第1篇 机电工程技术 建造师小超人
通风与空调
黄金N问:
背景资料:
某安装公司承接商务楼机电安装工程,工程内容:设备、管道和通风空调安装等;商务楼办
公区域空调系统采用多联机组。项目部在施工成本分析预测后,采取劳动定额管理,实行计件工
资制;控制设备采购;在量、价方面控制材料采购;
控制施工机械租赁等措施控制施工成本,
使计划成本小于安装公司下达给项目部的目标成本。
项目部依据施工总进度计划,
编制多联机组空调系统施工进度计划(见表3),
报公司审批时被否定,要求重新编制。在施工质量检查时,
监理工程师要求项目部整改下列问题:
(1)个别柔性短管长度为300mm,接缝采用粘接;
(2)矩形柔性短管与风管连接采用抱箍固定;
(3)柔性短管与法兰连接采用压板铆接,铆钉间距为100mm。
问题:
1.项目部编制的施工进度计划为什么被安装公司否定?在制冷剂灌注前,制冷剂管道需要进行哪
些试验?
2.监理工程师要求项目部整改的要求是否合理?说明理由。
1.【答案】(1)否定原因:制冷剂灌注应在系统压力实验后进行,程序错误。多联机空调系统先
安装室内机组错误,应该先室外机安装后室内机安装。
(2)制冷剂管道系统安装完毕、外观检查合格后,应进行强度、气密性和抽真空试验。
2.【答案】(1)监理工程师要求项目部整改的要求合理。
(2)理由一:个别柔性短管长度为300mm,长度太长;长度宜为150~250mm。
理由二:矩形柔性短管与风管连接不得采用抱箍固定的形式。
理由三:柔性短管与法兰连接采用压板铆接(条形镀锌钢板压条)的方式,铆钉间距为100mm,
间距太大。铆钉间距宜为60~80mm。
黄金N问:
某施工单位承建一商业楼的机电安装工程。主要工程内容有:建筑电气、建筑给水排水,通
风与空调,电梯。
该商业楼空调系统,风管工作压力为2000pa,通风系统风管工作压力为1500pa,空调系统与
通风系统的风管,均采用镀锌钢板。
通风系统施工中,监理工程师认为风管需要加固,但施工单位认为:矩形风管边长虽然大于
35第1篇 机电工程技术 建造师小超人
630mm,但管段长度不大于1250mm,无需加固;此外,空调系统、通风系统的施工,也存在不当
之处,被监理工程师制止,如下图所示:
问题:
1.施工单位认为通风系统风管不需加固,是否正确?说明理由。
2.图中,施工单位存在哪些错误?并改正。
1.【答案】(1)不正确。理由:低压风管单边平面面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2也
需要加固,案例中,风管尺寸为2000x1600mm,长度为1000mm,工作压力为1500pa,属于中压风
管,最大单边面积为2x1=2m²,应进行加固。
2.【答案】空调系统错误之处:
(1)板材拼接产生十字缝;
改正:风管板材拼接的接缝应错开,不得有十字形接缝。
(2)采用按扣式咬口错误。
改正:应改为:单咬口、联合角咬口、转角咬口(任选其一)
理由:风管工作压力为2000pa,属于高压风管,按扣式咬口不适用高压系统。
(3)密封位置在负压侧错误。
改正:密封位置应在风管正压侧,风管工作压2000pa,故应在内部涂密封胶。
通风系统错误之处:
(1)风管拉锁与接闪带连接错误。
改正:风管拉锁不应与接闪带连接。
(2)风阀供电电缆在风管内错误。
改正:风管内严禁其他管线穿越。
★多联机系统安装程序:基础验收→室外机吊运→设备减振安装→室外机安装→室内机安装→管
道连接→管道强度及真空试验→系统充制冷剂→管道及设备绝热→调试运行→质量检查。
★金属风管安装程序:测量放线→支吊架安装→风管检查→组合连接→风管调整→漏风量测试→
风管绝热→质量检查。
★补充:
柔性短管的安装:
①柔性短管长度宜为150~250mm,与风管的连接不得采用抱箍固定的形式。
柔性短管与角钢法兰组装时,可采用条形镀锌钢板压条的方式,通过铆接连接。压条翻边宜为6~
36第1篇 机电工程技术 建造师小超人
9mm,紧贴法兰,铆接平顺,铆钉间距宜为60~80mm。
★风管等级类别
等级 风管工作压力P(Pa) 密封要求
类别 管内正压 管内正压
微压 P≤125 P≥-125 接缝及接管连接处应严密
低压 125<P≤500 -500≤P<-125 接缝及接管连接处应严密,密封面宜设在风管的正压侧
中压 500<P≤1500 -1000≤P<-500 接缝及接管连接处增加密封措施
高压 1500<P≤2500 -2000≤P<-1000 所有的拼接缝及接管连接处,均应采取密封措施
★风管制作技术
(1)镀锌钢板板材的镀锌层不应低于80g/m²。所选用的成品风管,应提供产品合格证书、性能
检验报告或进行强度和严密性的现场复验。
(4)金属风管板材的拼接采用咬口连接、铆接、焊接连接等方法,
风管与风管连接采用法兰连接、薄钢板法兰连接等。
风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字形拼接缝;
法兰连接的焊缝应熔合良好、饱满,矩形法兰四角处应设螺栓孔。
镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接,不得采用焊接连接。
板厚小于或等于1.2mm的风管与角钢法兰连接时,应采用翻边铆接;
中、低压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距小于等于150mm,高压系统小于等于100mm。
(5)下列条件的金属风管应采取加固措施
形状 分类 需要加固条件
圆形 直咬缝 直径大于等于 800mm,且管段 直径大于等于800mm,且表面积大于4m²
长度大于1250mm
螺旋风管 高压系统,直径大于2000mm
矩形 矩形风管 边长大于 630mm,管段长度大 低压风管单边平 中、高压风管单边平
于1250mm 面面积大于1.2m² 面面积大于1.0m²
37第1篇 机电工程技术 建造师小超人
③风管可采用管内或管外加固件、管壁压制加强筋等形式进行加固。
矩形风管加固件宜采用角钢、轻钢型材或钢板折叠;
圆形风管加固件宜采用角钢。
黄金N问:
案例背景:
安装公司承接某商务楼的机电安装工程,工程主要内容是通风与空调,建筑给排水、建筑电
器和消防等工程。
安装公司进行风管安装时,由于不符合规范,被监理工程师制止,如下所示:
问题:指出图中的风管及其配件安装不符合规范要求之处,写出正确的规范要求。
【答案】不符合规范要求之处:
(1)穿墙套管厚度错误。应设钢板厚度不小于1.6mm的钢制防护套管。
(2)水泥砂浆密封错误。风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。
(3)防火阀支架设置错误。边长或直径大于等于630mm的防火阀应设置独立支吊架。
(4)防火阀位置错误。防火分区隔墙两侧的防火,距离墙表面应不大于200mm。
(5)水管与风管共用吊架错误;水管与风管的支吊架要分开设置,并水管应置于风管的下方。
黄金N问:
背景资料:
施工过程中,消防排烟系统设计工作压力750Pa,排烟风管采用角钢法兰连接,现场排烟防
火阀及风管安装见图1,监理单位在工程质量验评时,对排烟防火阀的安装和排烟风管法兰连接
工艺提出整改要求。
38第1篇 机电工程技术 建造师小超人
问题:
1.风管安装前强度和严密性的试验压力分别是多少?
2.请写出图1中排烟防火阀安装和排烟风管法兰连接的正确要求。
1.【答案】该系统为中压,强度试验压力为750X1.2=900pa。严密性为工作压力。
2.【答案】(1)排烟防火阀的安装位置、方向应正确,阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两
侧的防火阀,距墙表面应不大于200mm。排烟防火阀宜设独立支吊架。
(2)750Pa的风管属于中压管道。中、低压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距小于等于150mm,
风管法兰的垫片材质厚度不应小于3mm。
★风管系统的安装技术
(1)例如:切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔应采用机械加工,不得用电气焊切割;支、吊架
不宜设置在风口、阀门、检查门及自控装置处。
(4)当风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,
必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管,风管与防护套管之间,
应采用不燃柔性材料封堵严密。穿墙套管与墙体两侧平齐,
穿楼板套管底端与楼板底面平齐,顶端应高出楼板面30mm。
(5)风管内严禁其他管线穿越。
(6)输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、
易爆环境的风管系统必须设置可靠的防静电接地装置;
输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时不得设置接口。室外风管
系统的拉索等固定件严禁与避雷针或避雷网连接。
★风管的检验与试验
(1)风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。如强
度试验压力,低压风管为1.5倍的工作压力;中压风管为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa;
高压风管为1.2倍的工作压力。(注意:此为强度试验压力)
排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定,试验压力为风管
系统的工作压力。
风管在试验压力保持5min及以上时间时,风管的咬口、接缝或其他连接处无开裂和张口等永久性
变形及损伤为合格。(备注:强度试验合格标准)
严密性试验压力为系统工作压力,矩形金属风管允许漏风量的计算见式
低压风管:Ql≤0.1056P0.65(3.3-1)
中压风管:Qm≤0.0352P0.65(3.3-2)
高压风管:Qh≤0.0117P0.65(3.3-3)
式中Ql——低压风管允许漏风量;
Qm——中压风管允许漏风量;
Qh——高压风管允许漏风量;
P系统风管工作压力(Pa)。
(2)风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验。严密性试验主要检验
风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检验
合格后方能交付下道工序。
黄金N问:
背景资料:
某安装公司承接一商务楼通风与空调安装工程。
在施工过程中,监理工程师巡视发现空调冷热水管道安装中存在质量问题(如下图),要求
39第1篇 机电工程技术 建造师小超人
限期整改,其中管道支架的位置和数量满足规范要求。
项目部编制了质量预控方案表,对可能出现的质量问题采取了质量预控措施,例如针对风管
矩形内弧形弯头设置了导流片。
问题:
1.风管矩形内弧形弯头内设置导流片的作用是什么?
2.图3中空调冷热水管道安装存在的质量问题有哪些?应如何整改?
1.【答案】矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片,以减少风管局部阻力和噪声。
2.【答案】问题一:管道穿楼板的钢制套管顶部与装饰面齐平。
整改:管道穿楼管的钢制套管顶部应高出装饰面20~50mm。
问题二:管道穿楼板套管采用阻燃填料封堵。
整改:应采用不燃材料封堵。
问题三:热水管在冷水管的下方。
整改:热水管应设置在冷水管的上方。
★矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片,以减少风管局部阻力和噪声。
★空调水系统的施工技术
(3)管道穿过地下室或地下构筑物外墙时,应采取防水措施,对有严格防水要求的建筑物,必须
采用柔性防水套管。
管道穿楼板和墙体处应设置钢制套管。
设置在墙体内的套管应与墙体两侧饰面相平,
设置在楼板的套管,其底部与楼板底部平齐,
顶部应高出装饰面20~50mm,且不得将套管作为管道支撑。
当穿越防火分区时,应采用不燃材料进行防火封堵;
保温管道与套管四周的缝隙应使用不燃材料堵塞紧密。
(补充:焊缝不应在套管内)
黄金N问:
案例背景:
某安装公司承接一大型商场的空调工作、工作内容有:空调风管、空调供回水、开式冷却水
等系统的钢制管道与设备施工,管件及配件由安装公司采购。
质检员在巡视中发现空调供水管的施工质量(见图1)不符合规范要求,通知施工作业人员
整改。
40第1篇 机电工程技术 建造师小超人
空调供水管及开式冷却水系统施工完成后,项目部进行了强度严密性试验。施工图中注明空调供
水管的工作压力为1.3MPa,开式冷却水系统工作压力为0.9MPa。
在试验过程中,发现空调供水管个别法兰兰接触和焊缝处有渗漏现象,施工人员及时返修后,
重新试验未发现渗漏。
问题:1.指出题目示意图中安装有哪些错误,如何整改?
2.计算空调供水管和冷却水管的试验压力是多大,试验压力应不小于多少Mpa?
3.试验过程中管道渗漏时严禁哪些操作?
1.【答案】错误(1)焊缝设在套管内。
整改措施:焊接接头不应置于套管内,应该避开套管位置。
错误(2)管道穿过防火墙套管采用聚氨酯发泡封堵。
整改措施:管道穿过防火墙套管采用不燃材料进行防火封堵。
2.【答案】空调供水管试验压力为:1.3MPa+0.5MPa=1.8MPa
冷却水管的试验压力为:0.9MPa*1.5=1.35MPa
试验压力最低不小于多少0.6Mpa。
3.【答案】试验过程发现泄漏时,不得带压处理。消除缺陷后应重新进行试验。
★空调冷冻、冷却水管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验(分为强
度试验和严密性试验)。当设计无要求时,应符合下列要求:冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、
热)系统的强度试验压力,当工作压力小于或等于1.0MPa时,金属管道及金属复合管道应为1.5
倍工作压力,最低不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。严密
性试验压力为设计工作压力。
黄金N问:
案例背景:
某安装公司承接一大型商场的通风空调工程,工作内容有:空调风管、空调供回水、开式冷
却水等系统的钢制管道与设备施工。
进行空调设备安装时,冷却塔进风侧距建筑物为500mm,被监理工程师制止。
安装公司经改正后,工程质量符合要求,进行了设备单机试运转,以及系统非设计满负荷条
件下的联合试运转及调试,结果符合要求。
问题:1.背景中空调设备安装时有哪些错误之处?请改正。
2.本案例,对通风空调工程应进行哪些单机试运转?系统非设计满负荷条件下的联合试运转应为
多长时间?
3.简述系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试内容。
1.【答案】(1)冷却塔进风侧距建筑物为500mm,错误。
改正:冷却塔进风侧距建筑物应大于1m。
2.【答案】应进行单机试运转有:(1)通风机、空气处理机组中的风机;(2)水泵;(3)冷却
塔风机与冷却水系统;(4)制冷机组;(5)风机盘管机组。
系统非设计满负荷条件下的联合试运转时间:(1)通风系统的连续试运行应不少于2h;(2)空
41第1篇 机电工程技术 建造师小超人
调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于8h。
3.【答案】系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试内容:
1)监测与控制系统的检验、调整与联动运行。
2)系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)。
3)空调水系统的测定和调整。
4)室内空气参数的测定和调整。
5)防排烟系统。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差。
★设备安装的施工技术
(4)冷却塔的安装位置应符合设计要求,进风侧距建筑物应大于1000mm。冷却塔安装应水平,
同一冷却水系统多台冷却塔安装时,各台开式冷却塔的水面高度应一致,高度偏差不应大于30mm。
冷却塔的积水盘应无渗漏,布水器应布水均匀,组装的冷却塔的填料安装应在所有电、气焊接作
业完成后进行。
(8)开式水箱(罐)在连接管道前,应进行满水试验,换热器及密闭容器在连接管道前,应进行
水压试验。
(9)风机盘管机组进场时,应对机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性能进行
见证取样检验,同一厂家的风机盘管机组按数量复验2%,不得少于2台。
安装前宜进行风机三速试运行及盘管水压试验,试验压力应为系统工作压力的1.5倍,试验观察
时间应为2min,不渗漏为合格。
类型 要点
单机试 水泵、风机、冷却塔、2h ;
运转 制冷机组:8h;
非设计 通风系统:2h;空调系统带冷(热)源不少于8h;
满负荷 1.监测与控制系统的检验、调整与联动运行 ;
的联合 2.系统风量的测定和调整;
试运转 3.空调水系统测定和调整;
及调试 4.室内空气参数的测定和调整;
5.防排烟系统。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差;(口诀:控
烟空风水)
黄金N问:
背景资料:
问题:指出图中支架设置的错误之处。
42第1篇 机电工程技术 建造师小超人
【答案】错误一:补偿器两端都设置固定支架,其中一端应设置导向支架;
错误二:水泵出口管道固定支架的固定点未设置在减振基座上。
★设有补偿器的管道应设置固定支架和导向支架,其结构形式和固定位置应符合设计要求;管道
系统水压试验后,应及时松开波纹补偿器调整螺杆上的螺母,使补偿器处于自由状态。
黄金N问:
案例背景:
问题:图中的风机盘管安装存在哪些错误?如何整改?
【答案】图中的风机盘管安装存在错误如下:
①错误一:风机盘管机组与冷冻水供水、回水管采用镀锌钢管连接。
改正风机盘管机组与管道的连接,应采用耐压值大于或等于 1.5 倍工作压力的金属或非金属柔性
连接,连接应牢固、严密,坡向正确,金属软管及阀门均应保温。
②错误二:冷凝水管坡度为I=0.005。
改正:冷冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设计无要求时,干管坡度宜大于或等于 8‰。
③错误三:冷凝水管与风机盘管的透明胶管,长度200mm。
改正:凝结水管与风机盘管连接时,应设置透明软管,能观察到凝结水排水情况,长度不宜大于
150mm。
④错误四:冷凝水管过滤器安装方向反向。
改正:调转冷凝水管Y形过滤器安装方向,使过滤器朝向右。
★冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设计无要求时,管道坡度宜大于或等于8‰,且应坡
向出水口。
★《通风与空调工程施工质量验收规范》
(2)风机盘管机组及其他空调设备与管道的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金
属或非金属柔性接管。
黄金N问:
案例背景:
并联水泵安装时,由于不符合规范,
监理要求整改。如图:(图中代表其中的一台)
问题:找出图中设计不符合规范之处,并改正。
43第1篇 机电工程技术 建造师小超人
【答案】设计不符合规范之处:
1)压力表未设置表弯。改正:压力表应设置表弯起缓冲作用。
2)Y型过滤器安装方向错误。改正:调整Y型过滤器安装方向,朝下安装
3)水泵进口变径管错误。改正:应为顶平偏心。
4)水泵出口管未设置止回阀错误。改正:水泵出口管应设置止回阀。
5)水泵出口管道进入总管未采用顺水流斜向插接的连接形式错误。改正:空调水系统并联水泵的
出口管道进入总管应采用顺水流斜向插接的连接形式,夹角不应大于60°。
★黄金N问:水系统阀门安装前,哪些阀门应做壳体强度和阀瓣密封性能的试验?
【答案】①工作压力大于1.0MPa;②在主干管上起到切断作用;③系统冷、热水运行转换调节功
能的阀门;④止回阀。
★黄金N问:净化空调系统进行风管严密性检验时,哪些应按中压系统的风管制作要求?
【答案】洁净度等级N6级至N9级,且工作压力小于等于1500Pa的,按中压系统的风管制作要求。
★黄金N问:高效过滤器安装前,应完成哪些工作?
【答案】洁净室的内装修工程必须全部完成,系统中末端过滤器前的所有空气过滤器应安装完毕,
且经全面清扫、擦拭,系统连续试运行12h以上。
★黄金N问:高效过滤器应如何拆开包装?
【答案】高效过滤器应在安装现场拆开包装,其外层包装不得带入洁净室,
但其最内层包装必须在洁净室内方能拆开。
★黄金N问:净化空调系统的检测和调整有哪些要求?
【答案】净化空调系统的检测和调整应在系统正常运行24h及以上,达到稳定后进行。工程竣工
洁净室(区)洁净度的检测,应在空态或静态下进行。检测时,室内人员不宜多于3人,并应穿
着与洁净室等级相适应的洁净工作服。