文档文本内容
2026年二级建造师
机电工程管理与实务
精讲班
主讲老师:刘忠海3.3通风与空调工程施工技术3.3.1通风与空调的分部分项工程及施工程序
1.通风与空调的分部分项工程3.3.1通风与空调的分部分项工程及施工程序
分部工程 子分部工程 分项工程
风管与部件制作,风管系统安装,风机与空气处
送风系统 理设备安装,风管与设备防腐,旋流风口、岗位
送风口、织物(布)风管安装,系统调试
风管与部件制作,风管系统安装,风机与空气处
理设备安装,风管与设备防腐,吸风罩及其他空
通风与 排风系统
气处理设备安装,厨房、卫生间排放系统安装,
空调
系统调试
风管与部件制作,风管系统安装,风机与空气处
防排烟系
理设备安装,风管与设备防腐,排烟风阀(口)、正
统
压送风口、防火风管安装,系统调试3.3.1通风与空调的分部分项工程及施工程序
分部工程 子分部工程 分项工程
风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,
风机与空气处理设备安装,风管与设备防腐,
组合式空调机组安装,消声器、静电除尘器、
舒适性
换热器等设备安装,风机盘管、变风量与定风
空调风系统
量送风装置、射流喷口等末端设备安装,风管
通风与 与设备绝热,系统调试
空调
风管与部件制作,风管系统安装,风机与净化
空调机组安装,消声器、换热器等设备安装,
净化空调风 中、高效过滤器及风机过滤器机组等末端设备
系统 安装,风管与设备绝热,洁净度测试,系统调
试3.3.1通风与空调的分部分项工程及施工程序
分部工程 子分部工程 分项工程
管道系统及部件安装,水泵及附属设备安装,管道冲洗
空调(冷、 与管内防腐,板式热交换器,辐射板及辐射供热、供冷
热)水系统 地埋管安装,热泵机组安装,管道、设备的防腐与绝热,
系统压力试验及调试
管道系统及部件安装,水泵及附属设备安装,管道冲洗
通风与
与管内防腐,冷却塔与水处理设备安装,防冻伴热设备
空调
冷却水系统
安装,管道、设备防腐与绝热,系统压力试验及调试
管道系统及部件安装,水泵及附属设备安装,管道、设
冷凝水系统
备防腐与绝热,管道冲洗,系统灌水渗漏及排放试验3.3.1通风与空调的分部分项工程及施工程序
分部工程 子分部工程 分项工程
室外机组安装,室内机组安装,制冷剂管路
通风与 多联机(热泵)
连接及控制开关安装,风管安装,冷凝水管
空调 空调系统
道安装,制冷剂灌注,系统压力试验及调试3.3.1通风与空调的分部分项工程及施工程序
2.通风与空调的施工程序
1)风管及部件的制作与安装程序
(1)金属风管制作程序:板材、型材选用及复检→风管预
制→角钢法兰预制→板材拼接及轧制、薄钢板法兰风管轧制→
防腐→风管组合→加固、成型→质量检查。
(2)金属风管安装程序:测量放线→支吊架安装→风管检
查→组合连接→风管调整→漏风量测试→风管绝热→质量检查。3.3.1通风与空调的分部分项工程及施工程序
(3)风管系统阀部件安装程序:风阀及部件检查→支吊架
安装→风阀及部件安装→质量检查。
(4)风管漏风量测试程序:风管漏风量抽样方案确定→风
管检查→测试仪器仪表检查校准→现场测试→现场数据记录→
质量检查。3.3.1通风与空调的分部分项工程及施工程序
2)空调水系统管道施工程序
管道预制→管道支吊架制作与安装→管道与附件安装→
水压试验→冲洗→质量检查。3.3.1通风与空调的分部分项工程及施工程序
3)设备安装程序3.3.1通风与空调的分部分项工程及施工程序
(1)制冷机组安装程序:基础验收→机组运输吊装→机组
减振装置安装→机组就位安装→机组配管→质量检查。
(2)冷却塔安装程序:基础验收→冷却塔运输吊装→冷却塔
减振安装→冷却塔就位安装→冷却塔配管→质量检查。
(3)水泵安装程序:基础验收→减振装置安装→水泵就位→
找正找平→配管及附件安装→质量检查。3.3.1通风与空调的分部分项工程及施工程序
(4)新风机组、组合式空调机组安装程序:设备检查试验
→基础验收→减振装置安装→机组安装→找正找平→管道安装
→质量检查。
(5)风机盘管、空调末端装置安装程序:设备检查试验→
支吊架安装→减振装置安装→设备安装及配管→质量检查。
(6)风机(箱)安装程序:风机检查试验→基础验收→支吊
架安装→减振安装→风机就位→找平找正→管道安装→质量检
查。3.3.1通风与空调的分部分项工程及施工程序
(7)多联机系统安装程序:基础验收→室外机吊运→设备
减振安装→室外机安装→室内机安装→管道连接→管道强度及
真空试验→系统充制冷剂→管道及设备绝热→调试运行→质量
检查。3.3.1通风与空调的分部分项工程及施工程序
4)管道防腐绝热施工程序
(1)管道及支吊架防腐施工程序:除锈→去污→表面清洁
→底层涂料→面层涂料→质量检查。
(2)风管绝热施工程序:清理去污→保温钉固定(涂刷胶粘
剂)→绝热材料下料→绝热层施工→防潮层施工→保护层施工
→质量检查。
(3)水管及设备绝热施工程序:清理去污→涂刷胶粘剂→
绝热层施工→接缝处胶粘→防潮层施工→保护层施工→质量检
查。3.3.1通风与空调的分部分项工程及施工程序
5)系统调试程序
(1)设备单机试运行程序:设备检查→设备测试→试运行
→参数测试→数据记录→质量检查。
(2)水系统调试程序:设备检查→阀部件检查→测试仪器
仪表准备→水流量测试与调整→压力表温度计数据记录→质量
检查。
(3)风系统调试程序:风机设备检查→风管、风阀、风口
检查→测试仪器仪表准备→风量测试→风量平衡调整→记录测
试数据→质量检查。3.3.1通风与空调的分部分项工程及施工程序
(4)防排烟系统联合试运行程序:系统检查→机械正压送
风系统测试与调整→机械排烟系统测试与调整→联合试运行参
数的测试与调整→数据记录→质量检查。
(5)通风空调系统联合试运行程序:系统检查→通风空调
系统的风量、水量测试与调整→空调自控系统的测试调整→联
合试运行→数据记录→质量检查。3.3.2通风与空调系统施工技术
1.通风与空调风系统的施工技术
1)风管等级类别
通风与空调工程风管,按其工作压力划分为微压、低压、
中压、高压四个等级类别,见表3.3-2。
风管工作压力P(Pa)
等级类别 密封要求
管内正压 管内负压
微压 P≤125 P≥-125 接缝及接管连接处应严密
接缝及接管连接处应严密,
低压 125<P≤500 -500≤P<-125 密封面宜设在风管的正压
侧
接缝及接管连接处增加密
中压 500<P≤1500 -1000≤P<-500
封措施
-2000≤P<- 所有的拼接缝及接管连接
高压 1500<P≤2500
1000 处,均应采取密封措施3.3.2通风与空调系统施工技术
2)风管制作技术3.3.2通风与空调系统施工技术
镀锌钢板 板材的镀锌层不应低于80g/m²
提供产品合格证书、性能检验报告或进行强度和严密性的现
成品风管
场复验。
覆面材料 必须为不燃材料
复合材料 材料进场时应提供燃烧
内层的绝热 采用不燃或难燃且对
风管 性能检验报告
材料 人体无害的材料
耐火极限应符合设计规定
相关材料进场时应提供
燃烧性能检测报告。防
防排烟系
火风管的本体、框架与
采用防火风管或镀锌铁皮风管包覆
统风管
固定材料、密封垫料等
岩棉+防火板
必须为不燃材料。3.3.2通风与空调系统施工技术3.3.2通风与空调系统施工技术
金属风管规格 以外径或外边长为准
非金属风管和风道 以内径或内边长为准
金属风管板材的拼 咬口连接、铆接、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得
接 焊接连接等 有十字形拼接缝;
矩形法兰四角处应设螺栓孔,同一批
采用法兰连接、
风管与风管连接 加工的相同规格法兰,其螺栓孔排列
薄钢板法兰连接
方式、间距应统一,且具有互换性。3.3.2通风与空调系统施工技术
采用咬口连接或铆接,不得采用焊接连接。
镀锌钢板及
中、低压系统螺
含有各类复
板厚小于 小于等于150mm
采用翻边 栓及铆钉间距
合保护层的
或等于
铆接
钢板
1.2mm
高压系统 小于等于100mm
法兰应采用不锈钢材质,风管与法兰
采用不锈钢风管法兰
排油烟系统 应采用满焊,防止油烟泄漏、串味和
连接
火灾发生。3.3.2通风与空调系统施工技术
(5)下列条件的金属风管应采取加固措施:
直径大于等于800mm,且管段长度大于1250mm
直咬缝圆形风管
或总表面积大于4m²
边长大于630mm或矩形保温风管边长大于
矩形风管 800mm,管段长度大于1250mm;或低压风管单
边平面面积大于1.2m²,中、高压风管大于1.0m²
高压螺旋风管 直径大于2000mm3.3.2通风与空调系统施工技术
(5)下列条件的金属风管应采取加固措施:
③风管针对其工作压力等级、板材厚度、风管长度与断面
尺寸,采取相应的加固措施。风管可采用管内或管外加固件、
管壁压制加强筋等形式进行加固。3.3.2通风与空调系统施工技术
(5)下列条件的金属风管应采取加固措施:
③风管针对其工作压力等级、板材厚度、风管长度与断面
尺寸,采取相应的加固措施。风管可采用管内或管外加固件、
管壁压制加强筋等形式进行加固。
矩形风管 采用角钢、轻钢型材或钢板折叠
圆形风管 宜采用角钢。3.3.2通风与空调系统施工技术
(6)矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片,以减少风管局部
阻力和噪声。3.3.2通风与空调系统施工技术
3)风管系统的安装技术
(1)风管安装前应清理安装部位或操作场所中的杂物,并检
查风管及其配件的制作质量、风管支吊架的制作与安装质量
例如:切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔应采用机械加
工,不得用电气焊切割;支、吊架不宜设置在风口、阀门、检
查门及自控装置处。3.3.2通风与空调系统施工技术
(2)风管的组对、连接长度应根据施工现场的情况和吊装
设备进行确定。风管连接采用的密封材料应满足系统功能的技
术条件。
防排烟系统或输送温度高于70℃的 采用耐热橡胶板或不燃的耐温、
空气或烟气 防火材料
输送含有腐蚀介质的气体 耐酸橡胶板或软聚氯乙烯板3.3.2通风与空调系统施工技术
(3)风管安装就位的程序通常为先上层后下层、先主干管后
支管、先立管后水平管。采用吊装组对风管时,应加强表面的
保护,注意吊点受力重心,保证吊装稳定、安全和风管不产生
扭曲、弯曲变形等,必要时应采取防止变形的措施。3.3.2通风与空调系统施工技术3.3.2通风与空调系统施工技术3.3.2通风与空调系统施工技术
(4)当风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设
置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管,风管与防护套管之间
应采用不燃柔性材料封堵严密。穿墙套管与墙体两侧平齐,穿
楼板套管底端与楼板底面平齐,顶端应高出楼板面30mm。3.3.2通风与空调系统施工技术
(5)风管穿越建筑物变形缝(即伸缩缝或抗震缝)的安装:
【2026年新增】
①变形缝无隔断墙时,在变形缝处采用不燃或难燃的柔性
短管连接风管。3.3.2通风与空调系统施工技术
(5)风管穿越建筑物变形缝(即伸缩缝或抗震缝)的安装:
【2026年新增】
①变形缝无隔断墙时,在变形缝处采用不燃或难燃的柔性
短管连接风管。3.3.2通风与空调系统施工技术
(5)风管穿越建筑物变形缝(即伸缩缝或抗震缝)的安装:
【2026年新增】3.3.2通风与空调系统施工技术
②变形缝有一道隔断墙时,墙上设钢制防护套管,在隔断
墙的变形缝侧设不燃的柔性短管连接风管;隔断墙另一侧安装
一个70℃防火阀,防火阀与柔性短管间采用钢板风管连接。风
管与防护套管之间采用不燃柔性材料填实。3.3.2通风与空调系统施工技术
③变形缝有两道隔断墙时,两道隔断墙上各设一个钢制防
护套管;在两道隔断墙的外侧200mm处各装一个70℃防火阀,
并用钢板制作的短管穿过两道隔断墙将两个防火阀连接;在其
中一道隔断墙外侧防火阀处设不燃柔性短管连接防火阀与风管。
风管与防护套管之间采用不燃柔性材料填实。3.3.2通风与空调系统施工技术3.3.2通风与空调系统施工技术3.3.2通风与空调系统施工技术
(6)矩形薄钢板法兰弹簧夹连接时,微、中、低压系统风管
的弹簧夹间距不大于150mm,弹簧夹应一正一反交错卡压固定,
不应松动。3.3.2通风与空调系统施工技术
(6)矩形薄钢板法兰弹簧夹连接时,微、中、低压系统风管
的弹簧夹间距不大于150mm,弹簧夹应一正一反交错卡压固定,
不应松动。3.3.2通风与空调系统施工技术
(7)风管的连接应平直,接口不得安装在墙内或楼板内,不
锈钢板风管与碳素钢支架的接触处,应采取隔绝或防腐绝缘措
施。3.3.2通风与空调系统施工技术
(8)风管穿越防火分区处,穿越通风、空调机房的房间隔断
墙和楼板处及穿越防火分隔处的变形缝两侧,应安装公称动作
温度为70℃的防火阀;位于防火分区隔断墙两侧的防火阀,距
墙表面不应大于200mm。边长(直径)大于或等于630mm的防
火阀或边长(直径)大于1250mm的弯头和三通应设置独立的支
吊架。3.3.2通风与空调系统施工技术3.3.2通风与空调系统施工技术
(9)消声器、静压箱安装时,应单独设置支吊架,固定牢固。3.3.2通风与空调系统施工技术
关于多联机系统的安装,充注制冷剂的紧前工序是( )。
A.管道连接
B.室内机安装
C.管道强度及真空试验
D.管道及设备绝热
【答案】C3.3.2通风与空调系统施工技术
【解析】P70 多联机系统安装程序:基础验收→室外机吊
运→设备减振安装→室外机安装→室内机安装→管道连接→管
道强度及真空试验→系统充制冷剂→管道及设备绝热→调试
运行→质量检查。3.3.2通风与空调系统施工技术
金属风管制作程序中,风管组合的紧后工序是( )
A、角钢法兰预制
B、板材拼接及轧制
C、加固、成型
D、质量检查
【答案】C3.3.2通风与空调系统施工技术
【解析】P70金属风管制作程序:板材、型材选用及复检
→风管预制→角钢法兰预制→板材拼接及轧制、薄钢板法兰风
管轧制→防腐→风管组合→加固、成型→质量检查。3.3.2通风与空调系统施工技术
4、金属风管安装程序中,风管调整的紧后工序是( )
A、风管检查
B、组合连接
B、漏风量测试
D、风管绝热
【答案】C3.3.2通风与空调系统施工技术
【解析】P70金属风管安装程序:测量放线→支吊架安装
→风管检查→组合连接→风管调整→漏风量测试→风管绝热→
质量检查3.3.2通风与空调系统施工技术
多联机系统安装程序中,系统充制冷剂的紧前工序是( )
A、设备减振安装
B、管道连接
C、管道强度及真空试验
D、管道及设备绝热
【答案】C3.3.2通风与空调系统施工技术
【解析】P70多联机系统安装程序:基础验收→室外机吊
运→设备减振安装→室外机安装→室内机安装→管道连接→管
道强度及真空试验→系统充制冷剂→管道及设备绝热→调试运
行→质量检查。3.3.2通风与空调系统施工技术
下面关于风管制作要求说法正确的是( )
A、复合材料风管的覆面材料必应采用不燃或难燃材料
B、材料进场时应提供燃烧性能检验报告
C、防排烟系统风管的耐火极限应符合设计规定,可采用
复合材料风管
D、防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须
为不燃材料
E、非金属风管和风道规格以外径或外边长为准
【答案】BD3.3.2通风与空调系统施工技术
【解析】P71风管制作技术
(1)制作风管所采用的板材、型材以及其他主要材料,应符合设计
要求及国家现行标准的有关规定,并具有相应的出厂检验合格证明文
件。镀锌钢板板材的镀锌层不应低于80g/m² 。所选用的成品风管,
应提供产品合格证书、性能检验报告或进行强度和严密性的现场复验。3.3.2通风与空调系统施工技术
【解析】P71风管制作技术
例如:复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内层的绝热材
料应采用不燃或难燃且对人体无害的材料,材料进场时应提供燃烧性
能检验报告。防排烟系统风管的耐火极限应符合设计规定,可采用防
火风管或镀锌铁皮风管包覆岩棉+防火板等技术措施,相关材料进场
时应提供燃烧性能检测报告。防火风管的本体、框架与固定材料、密
封垫料等必须为不燃材料。
(2)金属风管规格以外径或外边长为准,非金属风管和风道规格以
内径或内边长为准 。3.3.2通风与空调系统施工技术
风管与风管的连接常采用( )。
A.法兰连接
B.铆接
C.焊接
D.咬口连接
E.薄钢板法兰连接
【答案】AE3.3.2通风与空调系统施工技术
【解析】P72金属风管板材的拼接采用咬口连接、铆接、焊接连
接等方法,风管与风管连接采用法兰连接、薄钢板法兰连接等。风管
板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字形拼接缝;3.3.2通风与空调系统施工技术
下面关于风管制作技术要求说法正确的是( )
A、镀锌钢板采用焊接连接
B、板厚小于或等于1.5mm的风管与角钢法兰连接时,应采用翻边
铆接
C、中、低压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距应小于等于150mm
D、高压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距应小于等于100mm
E、排油烟系统采用不锈钢风管法兰连接时,风管与法兰应采用满焊。
【答案】CDE3.3.2通风与空调系统施工技术
【解析】P72镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口
连接或铆接,不得采用焊接连接。板厚小于或等于1.2mm 的风管与
角钢法兰连接时,应采用翻边铆接;中低压系统矩形风管法兰螺栓及
铆钉间距应小于等于150mm,高压系统应小于等于100mm。
排油烟系统采用不锈钢风管法兰连接时,法兰应采用不锈钢材质,
风管与法兰应采用满焊,防止油烟泄漏、串味和火灾发生。3.3.2通风与空调系统施工技术
风管采取相应的加固措施,主要考虑的因素包括( )。
A.工作压力等级
B.板材厚度
C.板材材质
D.风管长度
E.断面尺寸
【答案】ABDE3.3.2通风与空调系统施工技术
【解析】P72风管针对其工作压力等级、板材厚度、风管长度与
断面尺寸,采取相应的加固 措施。风管可采用管内或管外加固件、
管壁压制加强筋等形式进行加固。矩形风管加固件宜采用角钢、轻钢
型材或钢板折叠;圆形风管加固件宜采用角钢。3.3.2通风与空调系统施工技术
下列金属风管需要采取加固措施的是( )。
A.直咬缝圆形风管,管道直径为1000mm,管段长度为1000mm
B.用于高压系统的螺旋风管,管道的直径为1500mm
C.矩形保温风管,管道边长为850mm,管段长度为1300mm
D.低压风管,单边平面面积为1.0m²
【答案】C3.3.2通风与空调系统施工技术
【解析】P72 下列条件的金属风管应采取加固措施:
①直咬缝圆形风管直径大于等于800mm, 且管段长度大于
1250mm 或总表面积大于4m²; 用于高压系统的螺旋风管直径大于
2000mm。
②矩形风管边长大于630mm 或矩形保温风管边长大于800mm,
管段长度大于1250mm; 或低压风管单边平面面积大于1.2m², 中、
高压风管大于1.0m²。3.3.2通风与空调系统施工技术
风管穿越建筑物变形缝的安装技术要求正确的有( )
A、无隔断墙时,在变形缝处采用不燃或难燃的柔性短管连接风管
B、有一道隔断墙时,在隔断墙的变形缝侧设不燃的柔性短管连接风
管
C、有一道隔断墙时,隔断墙另一侧安装一个280℃防火阀
D、有一道隔断墙时,防火阀与柔性短管间采用钢板风管连接
E、有两道隔断墙时,在两道隔断墙的外侧300mm处各装一个280℃
防火阀
【答案】ABD3.3.2通风与空调系统施工技术
【解析】P73风管穿越建筑物变形缝(即伸缩缝或抗震缝)的安装:
(26新增变化)
①变形缝无隔断墙时,在变形缝处采用不燃或难燃的柔性短管连
接风管。
②变形缝有一道隔断墙时,墙上设钢制防护套管,在隔断墙的变
形缝侧设不燃的柔性短管连接风管;隔断墙另一侧安装一个70℃防
火阀,防火阀与柔性短管间采用钢板风管连接。风管与防护套管之间
采用不燃柔性材料填实。3.3.2通风与空调系统施工技术
【解析】P73风管穿越建筑物变形缝(即伸缩缝或抗震缝)的安装:
(26新增变化)
③变形缝有两道隔断墙时,两道隔断墙上各设一个钢制防护套管;
在两道隔断墙的外侧200mm处各装一个70℃防火阀,并用钢板制作
的短管穿过两道隔断墙将两个防火阀连接;在其中一道隔断墙外侧防
火阀处设不燃柔性短管连接防火阀与风管。风管与防护套管之间采用
不燃柔性材料填实。3.3.2通风与空调系统施工技术
下面关于风管安装技术要求说法正确的是( )
A、风管穿越防火分区处应安装公称动作温度为70℃的防火阀
B、风管穿越通风空调机房的房间隔断墙和楼板处应安装公称动作温
度为70℃的防火阀
C、位于防火分区隔断墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm
D、边长(直径)大于630mm的弯头和三通应设置独立的支吊架
E、消声器、静压箱安装时,应单独设置支吊架
【答案】ABCE3.3.2通风与空调系统施工技术
【解析】P73风管穿越防火分区处,穿越通风、空调机房的房间
隔断墙和楼板处及穿越防火分隔处的变形缝两侧,应安装公称动作温
度为70℃的防火阀;位于防火分区隔断墙两侧的防火阀,距墙表面
不应大于200mm。边长(直径)大于或等于630mm的防火阀或边长
(直径)大于1250mm 的弯头和三通应设置独立的支吊架。
(9)消声器、静压箱安装时,应单独设置支吊架,固定牢固。3.3.2通风与空调系统施工技术
2.空调水系统的施工技术
(1)空调冷热水、冷却水、凝结水系统的管道、管配件、阀
门、部件的材质、型号、规格及连接形式应符合设计规定,常
用的连接方式有:螺纹连接、焊接连接、法兰连接、沟槽连接
等。3.3.2通风与空调系统施工技术
(2)镀锌管道采用螺纹或沟槽连接时,镀锌层破坏的表面及
外露螺纹部分应进行防腐处理。采用焊接和法兰焊接连接时,
对焊缝及热影响区的表面应进行二次镀锌或防腐处理。3.3.2通风与空调系统施工技术
穿过地下室或地 采取防水措 严格防 采用柔性防水套管。管道穿楼
下构筑物外墙 施 水要求 板和墙体处应设置钢制套管。
墙体内的套管 与墙体两侧饰面相平
底部与楼板 顶部应高出装饰面20~50mm,且不得
楼板的套管
底部平齐 将套管作为管道支撑。
采用不燃材料进行防火封堵;保温管道与套管四周的缝
穿越防火分区
隙应使用不燃材料堵塞紧密。3.3.2通风与空调系统施工技术
(4)冷(热)水管道与支吊架之间,应设置衬垫以防止冷桥产
生。衬垫的承压强度应满足管道全重,且应采用不燃与难燃硬
质绝热材料或经防腐处理的木衬垫。衬垫的表面应平整,上下
两衬垫接合面的空隙应填实。3.3.2通风与空调系统施工技术
(6)阀门安装前应进行外观检查,对于工作压力大于
1.0MPa及在主干管上起到切断作用和系统冷、热水运行转换
调节功能的阀门和止回阀,应进行壳体强度和阀瓣密封性能的
试验,且试验合格。阀门安装的位置、高度、进出口方向应正
确,且应便于操作。3.3.2通风与空调系统施工技术
(5)冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设计无要求时,
管道坡度宜大于或等于8%,且应坡向出水口。3.3.2通风与空调系统施工技术
(7)设有补偿器的管道应设置固定支架和导向支架,其结构
形式和固定位置应符合设计要求;管道系统水压试验后,应及
时松开波纹补偿器调整螺杆上的螺母,使补偿器处于自由状态。3.3.2通风与空调系统施工技术
(8)空调冷冻、冷却水管道系统安装完毕,外观检查合格后,
应按设计要求进行水压试验(分为强度试验和严密性试验)。当
设计无要求时,应符合下列要求:
工作压力小于或等于1.0MPa 1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa
工作压力加0.5MPa,严密性试验压力应
大于1.0MPa
为设计工作压力。
水系统管道试验合格后,与制冷机组、空调设备连通前,
应进行管道系统冲洗。3.3.2通风与空调系统施工技术
(9)凝结水系统进行通水试验,应以不渗漏、排水畅通为合
格。
(10)制冷剂管道系统安装完毕、外观检查合格后,应进行
强度、气密性和抽真空试验3.3.2通风与空调系统施工技术
下列关于空调水系统的施工技术要求,不正确的是( )。
A.镀锌管道采用螺纹或沟槽连接时,镀锌层破坏的表面及
外露螺纹部分应进行防腐处理
B.镀锌管道采用焊接和法兰焊接连接时,对焊缝及热影响
区的表面应进行二次镀锌或防腐处理
C.管道穿过地下室或地下构筑物外墙时,应采取防水措施,
对有严格防水要求的建筑物,宜采取刚性防水套管
D.管道穿楼板和墙体处应设置钢制套管,设置在墙体内的
套管应与墙体两侧饰面相平,设置在楼板的套管,其顶部应高
出装饰面20~50mm
【答案】C3.3.2通风与空调系统施工技术
【解析】P73空调水系统的施工技术
(2)镀锌管道采用螺纹或沟槽连接时,镀锌层破坏的表面及
外露螺纹部分应进行防腐处理。采用焊接和法兰焊接连接时,
对焊缝及热影响区的表面应进行二次镀锌或防腐处理。
(3)管道穿过地下室或地下构筑物外墙时,应采取防水措施,
对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。管道穿
楼板和墙体处应设置钢制套管。设置在墙体内的套管应与墙体
两侧饰面相平,设置在楼板的套管,其底部与楼板底部平齐,
顶部应高出装饰面20~50mm, 且不得将套管作为管道支撑。
当穿越防火分区时,应采用不燃材料进行防火封堵;保温管道
与套管四周的缝隙应使用不燃材料堵塞紧密。3.3.2通风与空调系统施工技术
冷凝水排水管的坡度设计无要求时,管道坡度宜大于或等
于( ),且应坡向出水口
A、3‰
B、5‰
C、8‰
D、1%
【答案】C3.3.2通风与空调系统施工技术
【解析】P73冷(热)水管道与支吊架之间,应设置衬垫以
防止冷桥产生。衬垫的承压强度应满足管道全重,且应采用不
燃与难燃硬质绝热材料或经防腐处理的木衬垫。衬垫的表面应
平整,上下两衬垫接合面的空隙应填实。3.3.2通风与空调系统施工技术
冷(热)水管道与支吊架之间,应设置衬垫以防止( )产
生
A、腐蚀
B、热桥
C、冷桥
D、摩擦
【答案】C3.3.2通风与空调系统施工技术
【解析】P73冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设
计无要求时,管道坡度宜大于或等于8‰,且应坡向出水口。3.3.2通风与空调系统施工技术
阀门安装前应进行外观检查,对于( )应进行壳体强度
和阀瓣密封性能的试验
A、主干管上起到切断作用的阀门
B、冷、热水运行转换调节功能的阀门
C、工作压力大于0.6MPA的阀门
D、止回阀
E、旋塞阀
【答案】ABD3.3.2通风与空调系统施工技术
【解析】P73阀门安装前应进行外观检查,对于工作压力
大于1.0MPa 及在主干管上起到切断作用和系统冷、热水运行
转换调节功能的阀门和止回阀,应进行壳体强度和阀瓣密封性
能的试验,且试验合格。阀门安装的位置、高度、进出口方向
应正确,且应便于操作。3.3.2通风与空调系统施工技术
冷(热) 水、冷却水与蓄能系统的强度试验压力说法正确的
是( )
A、工作压力小于或等于1.0MPa时,金属复合管道应为
1.5倍工作压力,最低不应小于0.4MPa
B、工作压力小于或等于1.0MPa时,塑料管道应为1.5倍
工作压力,最低不应小于0.6MPa
C、工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.3MPa
D、工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa
【答案】D3.3.2通风与空调系统施工技术
【解析】P74空调冷冻、冷却水管道系统安装完毕,外观
检查合格后,应按设计要求进行水压试验(分为强度试验和严
密性试验)。当设计无要求时,应符合下列要求:冷(热) 水、
冷却水与蓄能(冷、热)系统的强度试验压力,当工作压力小于
或等于1.0MPa时,金属管道及金属复合管道应为1.5倍工作压
力,最低不应小于0.6MPa; 当工作压力大于1.0MPa时,应为
工作压力加0.5MPa。严密性试验压力为设计工作压力。水系
统管道试验合格后,与制冷机组、空调设备连通前,应进行管
道系统冲洗。3.3.2通风与空调系统施工技术
制冷剂管道系统安装完毕、外观检查合格后,应进行
( )。
A、强度试验
B、气密性试验
C、无损检测
D、泄漏量试验
E、抽真空试验
【答案】ABE3.3.2通风与空调系统施工技术
【解析】P74制冷剂管道系统安装完毕、外观检查合格后,
应进行强度、气密性和抽真空试验 。3.3.2通风与空调系统施工技术
3.通风与空调设备安装技术
(1)设备的混凝土基础必须进行质量交接验收,合格后方可
安装。3.3.2通风与空调系统施工技术
(2)机组就位于基础上,应按设计要求设置减振器或减振垫。
制冷设备基(机)座下减振器的安装位置应与设备重心相匹配,
各个减振器的压缩量应均匀一致。采用弹簧减振器的空调设备,
应设置防止设备或机组运行时水平位移的限位装置。3.3.2通风与空调系统施工技术
(3)设备的安装位置应满足设备操作及维修空间要求,四周
应有排水设施。3.3.2通风与空调系统施工技术
(4)冷却塔的安装位置应符合设计要求,进风侧距建筑物应
大于1000mm。冷却塔安装应水平,同一冷却水系统多台冷
却塔安装时,各台开式冷却塔的水面高度应一致,高度偏差不
应大于30mm。冷却塔的积水盘应无渗漏,布水器应布水均匀,
组装的冷却塔的填料安装应在所有电、气焊接作业完成后进行。3.3.2通风与空调系统施工技术
(5)空调机组、新风机组、空气热回收装置安装前,应检查
各功能段的设置是否符合设计要求,
严寒地区的新风机组新风 且该风阀与系统送
应设防冻电动风阀
进口侧 风风机联锁
热盘管应布置在进风 冷盘管应布置在其
四管制的机组
端 里侧
现场组装的组合式空调机 组装完成后应进行漏 700Pa静压下,漏
组 风量的检测 风率不应大于2%
过滤器段、风机段等开门
应预留操作维修的空间
侧
过滤器 应在单机试运行完成后安装
风阀开启方向 应顺气流方向
与机组连接的风管、水管 均采用柔性连接3.3.2通风与空调系统施工技术3.3.2通风与空调系统施工技术
(6)风机安装分为落地安装和吊挂安装两种方式,风机与风
管连接采用柔性短管。3.3.2通风与空调系统施工技术
(6)风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出风口,
必须装设防护罩、防护网或采取其他安全防护措施。露天安装
的风机,其电机、轴承及联轴器等部位应采取防雨措施3.3.2通风与空调系统施工技术3.3.2通风与空调系统施工技术3.3.2通风与空调系统施工技术
(7)对减振要求较高的场所,空调循环水泵应设置整体式减
振台座(惰性台座),减振台座与基础间设置减振器,并设置防止
水泵水平位移的限位装置。减振台座可采用型钢制作框架,中
间浇筑钢筋混凝土。减振器与水泵及水泵基础的连接,应牢固
平稳、接触紧密。多台水泵成排安装时,应排列整齐。3.3.2通风与空调系统施工技术
(8)开式水箱(罐)在连接管道前,应进行满水试验;换热器
及密闭容器在连接管道前,应进行水压试验。3.3.2通风与空调系统施工技术
(8)开式水箱(罐)在连接管道前,应进行满水试验;换热器
及密闭容器在连接管道前,应进行水压试验。3.3.2通风与空调系统施工技术
对机组的供冷量、供热 同厂家的风机盘管机组数量在
量、风量、水阻力、功 500台及以下时,抽检2台;每
进场时
率及噪声等性能进行见 增加1000台时应增加抽检1台;
证取样检验 复验合格后再进行安装。
试验压力应为系统工作压力的
进行风机三速试运行及
安装前 1.5倍,试验观察时间应为
盘管水压试验
2min,不渗漏为合格
风机
盘管 风机盘管机
应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属软管柔
机组 组与供回水
性连接;
管道的连接
风机盘管与
宜设置透明软管,能观察到凝结水排水情况,长度不宜
凝结水管连
大于150mm。
接
调速、温控阀的 应与机组运行状态一一对应,中档风
单机试运行
动作应正确 量的实测值应符合设计要求。3.3.2通风与空调系统施工技术
(10)风机盘管、诱导器、直接蒸发式室内机等空调末端装
置的安装及配管应符合设计及规范要求。装置的安装位置应正
确,并均应设置单独支吊架固定牢固。
(11)水系统管道与设备的连接应在设备安装完毕后进行。
管道与水泵、制冷机组的接口应为柔性连接管,且不得强行对
口连接。与其连接的管道应设置独立支架。3.3.2通风与空调系统施工技术
(12)借助BIM技术的高精度深化设计,空调冷冻站等设备
机房也可采用模块化装配式施工,将机房内设备与阀门、管道、
管件、法兰、支架等合理分段、组合,划分为单元模块或部件,
在场外加工厂采用全自动焊机、等离子切割机等机械提前进行
精细化预制;施工现场机房各模块之间、模块和部件管段之间
可通过法兰螺栓连接或少量焊接快速完成装配,提高施工效率
和施工品质。3.3.2通风与空调系统施工技术
4.防腐绝热施工技术
(1)普通薄钢板在制作风管前,宜预涂一遍防锈漆,支吊架
的防腐处理应与风管或管道相一致,明装部分最后一遍色漆宜
在安装完毕后进行。
(2)绝热材料进场时,应对材料的导热系数或热阻、密度、
吸水率等节能性能进行见证抽样复验;复验合格后方可开始安
装。同一厂家同材质的绝热材料复验不得少于2次。3.3.2通风与空调系统施工技术
(3)风管和管道的绝热层、绝热防潮层和保护层,应采用不
燃或难燃材料,材质、密度、规格与厚度应符合设计要求。
(4)风管、部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统严密
性试验合格后进行。空调水系统和制冷系统管道的绝热施工,
应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。3.3.2通风与空调系统施工技术
(5)风管绝热应根据绝热材料的不同选用保温钉固定或粘接
的方法。风管部件的绝热不得影响操作功能,调节阀绝热要保
留调节手柄的位置,以保证操作灵活方便。风管系统上经常拆
卸的法兰、阀门、过滤器及检查点等应采用可单独拆卸的绝热
结构。3.3.2通风与空调系统施工技术
(6)管道金属保护壳施工应按由下而上、由低到高的顺序,
采用咬口、铆接、搭接的方法施工
按由下而上、由
采用咬口、铆接、搭接的方法施工
低到高的顺序,
管道金属
环向接缝 应顺水搭接
保护壳施 水平管道金属保
应设于管道的侧下方,并
工 护层 纵向接缝
顺水。
立管金属保护层 环向接缝 必须上搭下3.3.3通风与空调系统的调试和检测
(1)进行单机试运行及调试的设备包括:冷冻水泵、热水泵、
冷却水泵、轴流风机、离心风机、空气处理机组、冷却塔、风
机盘管、电制冷(热泵)机组、吸收式制冷机组、水环热泵机组、
风量调节阀、电动防火阀、电动排烟阀、电动阀等。3.3.3通风与空调系统的调试和检测
(2)风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,
应进行风管强度与严密性试验。如强度试验压力,
低压风管 1.5倍的工作压力 风管在试验压力保持5min及
以上时间时,风管的咬口、
1.2倍的工作压力,且不
中压风管
接缝或其他连接处无开裂和
低于750Pa
张口等永久性变形及损伤为
合格。严密性试验压力为系
高压风管 1.2倍的工作压力
统工作压力3.3.3通风与空调系统的调试和检测
②排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性
试验应符合中压风管的标准,试验压力为风管系统的工作压力。
矩形金属风管允许漏风量的计算见式(3.3-1)~式(3.3-3)3.3.3通风与空调系统的调试和检测
(3)风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进
行严密性试验。严密性试验主要检验风管、部件制作加工后的
咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密
性,检验合格后方能交付下道工序。3.3.3通风与空调系统的调试和检测
(4)系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试内容:
①监测与控制系统的检验、调整与联动运行。主要是进行
控制功能和控制逻辑的验证。
②系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)。3.3.3通风与空调系统的调试和检测
③空调水系统的测定和调整。
空调水系统的开机顺序为:冷却塔→冷却水泵→空调末端
装置→冷冻水泵→制冷机组;
空调水系统的关机顺序为:制冷机组→冷冻水泵→冷却水
泵→冷却塔→空调末端装置。
④室内空气参数的测定和调整。
⑤防排烟系统的测定和调整。防排烟系统需测定风量、风
压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规
定。3.3.3通风与空调系统的调试和检测
(5)系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试技术
要求包括:
系统总风量 -5%-10%
各风口 15%
空调冷(热)水系统、冷却水系统总流量 不大于10%
定流量系统的各空气处理机组的水流量 15%3.3.3通风与空调系统的调试和检测
下面关于通风与空调设备安装技术要求说法错误的是( )
A、设备的混凝土基础必须进行质量交接验收
B、机组就位于基础上,应按设计要求设置减振器或减振
垫
C、采用弹簧减振器的空调设备,应设置防止设备或机组
运行时竖向位移的限位装置
D、设备的安装位置应满足设备操作及维修空间要求,四
周应有排水设施
【答案】C3.3.3通风与空调系统的调试和检测
【解析】P74通风与空调设备安装技术
(1)设备的混凝土基础必须进行质量交接验收,合格后方可
安装。
(2)机组就位于基础上,应按设计要求设置减振器或减振垫。
制冷设备基(机)座下减振器的安装位置应与设备重心相匹配,
各个减振器的压缩量应均匀一致。采用弹簧减振器的空调设备,
应设置防止设备或机组运行时水平位移的限位装置。
(3)设备的安装位置应满足设备操作及维修空间要求,四周
应有排水设施。3.3.3通风与空调系统的调试和检测
下列关于冷却塔安装的要求,正确的有( )。
A.冷却塔串联安装应水平
B.组装的冷却塔的填料安装应在电、气焊接作业前进行
C.多台开式冷却塔的水面高度应一致
D.冷却塔进风侧距建筑物应大于1m
E.冷却塔的高度偏差值不应大于30mm
【答案】CDE3.3.3通风与空调系统的调试和检测
【解析】P74冷却塔的安装位置应符合设计要求,进风侧
距建筑物应大于1000mm。冷却塔并联安装应水平,同一冷
却水系统多台冷却塔安装时,各台开式冷却塔的水面高度应一
致,高度偏差不应大于30mm。冷却塔的积水盘应无渗漏,布
水器应布水均匀,组装的冷却塔的填料安装应在所有电、气焊
接作业完成后进行。3.3.3通风与空调系统的调试和检测
下面关于空调机组新风机组空气热回收装置安装要求正确
的有( )
A、现场组装的组合式空调机组,组装完成后应进行漏风
量的检测;通用机组在700Pa静压下,漏风率不应大于2%
B、严寒地区的新风机组新风进口侧应设防冻电动风阀
C、四管制的机组,热盘管应布置在出风端,冷盘管应布
置在其外侧
D、过滤器应在单机试运行前安装
E、风阀开启方向应顺气流方向
【答案】ABE3.3.3通风与空调系统的调试和检测
【解析】P74(26年新增)空调机组、新风机组、空气热回收
装置安装前,应检查各功能段的设置是否符合设计要求,严寒地区
的新风机组新风进口侧应设防冻电动风阀,且该风阀与系统送风风
机联锁;四管制的机组,热盘管应布置在进风端,冷盘管应布置在
其里侧。设备组装各功能段之间的连接应严密牢固。现场组装的组
合式空调机组,组装完成后应进行漏风量的检测;通用机组在
700Pa 静压下,漏风率不应大于2%。过滤器段、风机段等开门侧
应预留操作维修的空间;过滤器应在单机试运行完成后安装。与机
组连接的阀门、仪器仪表应安装齐全,规格、位置正确,风阀开启
方向应顺气流方向,与机组连接的风管、水管均采用柔性连接。3.3.3通风与空调系统的调试和检测
下面关于风机盘管安装技术要求说法正确的是( )
A.风机盘管机组进场时,应对机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、
功率及噪声等性能进行见证取样检验
B.同厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时,抽检1台;每增加
1000台时应增加抽检2台
C.安装前宜进行风机三速试运行及盘管水压试验,试验压力应为系统工
作压力的1.5倍,试验观察时间应为10min
D.风机盘管机组与供回水管道的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍
工作压力的金属软管柔性连接
E、风机盘管与凝结水管连接时,宜设置透明软管,长度不宜大于
200mm
【答案】AD3.3.3通风与空调系统的调试和检测
【解析】P75风机盘管机组进场时,应对机组的供冷量、供热量、
风量、水阻力、功率及噪声等性能进行见证取样检验,同厂家的风
机盘管机组数量在500台及以下时,抽检2台;每增加1000台时应
增加抽检1台;复验合格后再进行安装。安装前宜进行风机三速试
运行及盘管水压试验,试验压力应为系统工作压力的1.5倍,试验
观察时间应为2min, 不渗漏为合格。风机盘管机组与供回水管道的
连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属软管柔性连
接;风机盘管与凝结水管连接时,宜设置透明软管,能观察到凝结
水排水情况,长度不宜大于150mm。3.3.3通风与空调系统的调试和检测
绝热材料进场时,应对材料的( )等节能性能进行见证抽样复
验
A、导热系数
B、吸水率
C、重量
D、密度
E、燃烧性能
【答案】ABD3.3.3通风与空调系统的调试和检测
【解析】P75 防腐绝热施工技术
(2)绝热材料进场时,应对材料的导热系数或热阻、密度、吸水
率等节能性能进行见证抽样复验;复验合格后方可开始安装。同一
厂家同材质的绝热材料复验不得少于2次。3.3.3通风与空调系统的调试和检测
管道金属保护壳施工符合要求的是( )
A、管道金属保护壳施工应按由上而下、由高到底的顺序
B、采用咬口、铆接、搭接的方法施工
C、水平管道金属保护层的纵向接缝应设于管道的侧上方
D、立管金属保护层的环向接缝必须下搭上。
【答案】B3.3.3通风与空调系统的调试和检测
【解析】P75管道金属保护壳施工应按由下而上、由低到高的顺
序,采用咬口、铆接、搭接的方法施工,水平管道金属保护层的环
向接缝应顺水搭接,纵向接缝应设于管道的侧下方。立管金属保护
层的环向接缝必须上搭下。3.3.3通风与空调系统的调试和检测
下列关于风管强度和严密性试验的做法,符合规定的是( )。
A.低压风管的试验压力为1.5倍的工作压力
B.中压风管的试验压力为1.2倍的工作压力,且不低于500Pa
C.高压风管的试验压力为1.1倍的工作压力
D.排烟系统风管的严密性应符合高压风管的规定
E.变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定。
【答案】AE3.3.3通风与空调系统的调试和检测
【解析】P75-76 风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或
检验时,应进行风管强度与严密性试验。
①强度试验压力:低压风管为1.5倍的工作压力;中压风管为
1.2倍的工作压力,且不低于750Pa; 高压风管为1.2倍的工作压力。
②排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性试验
应符合中压风管的标准,试验压力为风管系统的工作压力。3.3.3通风与空调系统的调试和检测
【解析】P75-76 风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或
检验时,应进行风管强度与严密性试验。
③风管在试验压力保持5min 及以上时间时,风管的咬口、接缝
或其他连接处无开裂和张口等永久性变形及损伤为合格。严密性试
验压力为系统工作压力,矩形金属风管允许漏风量的计算见式(3.3-
1)~式(3.3-3)。3.3.3通风与空调系统的调试和检测
风管制作安装完成后,主要检验风管、部件制作加工后的( )
进行严密性检验。
A.板材
B.咬口缝
C.铆接孔
D.法兰翻边
E.风管管段之间的连接
【答案】BCDE3.3.3通风与空调系统的调试和检测
【解析】P76风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分
段进行严密性试验。严密性试验主要检验风管、部件制作加工后的
咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,
检验合格后方能交付下道工序。3.3.3通风与空调系统的调试和检测
空调水系统的开机顺序正确的是( )
A、冷却塔→冷却水泵→空调末端装置→冷冻水泵→制冷机组
B、冷却水泵→冷却塔→空调末端装置→冷冻水泵→制冷机组
C、冷却塔→制冷机组→冷却水泵→冷冻水泵→空调末端装置
制冷机组→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔→空调末端装置
【答案】A3.3.3通风与空调系统的调试和检测
【解析】P76 空调水系统的开机顺序为:冷却塔→冷却水泵→
空调末端装置 →冷冻水泵→制冷机组;空调水系统的关机顺序为:
制冷机组→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔→空调末端装置。3.3.3通风与空调系统的调试和检测
系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试技术要求正确的是
( )
A、系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差应为10%
B、各风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%
C、冷却水系统总流量与设计流量的偏差不应大于15%
D、定流量系统的各空气处理机组的水流量允许偏差应为10%
【答案】B3.3.3通风与空调系统的调试和检测
【解析】P76系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试技术
要求包括:
①系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差应为-5%~+10%,
各风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%;建筑内各区域的
压差均应符合设计要求。
②空调冷(热)水系统、冷却水系统总流量与设计流量的偏差不应
大于10%,定流量系统的各空气处理机组的水流量允许偏差应为15%。3.3.4净化空调系统施工技术3.3.4净化空调系统施工技术
1.洁净度等级(26年新增)
电子厂房 每立方米空气中的规定粒径悬浮
N1级洁净度的水平最
等工业洁 粒子浓度划分了N1级至N9级的9
高
净室 个洁净度等级
洁净手术 按空态或静态条件下的细菌浓度 其中I级手术室的洁净
部 ,分I、Ⅱ、Ⅲ、IV级 水平要求最高
药品生产 其中A级洁净度标准
环境的洁 通常分为A、B、C、D四个级别 最高,主要用于高风
净度 险操作区。3.3.4净化空调系统施工技术
2.净化空调系统的施工技术
1)洁净风管制作技术
(1)净化空调系统风管及部件的制作应在相对较封闭和清洁
的环境中进行。地面应铺橡胶板或其他防护材料。加工风管的
板材,在下料前应进行清洗,洗后应立即擦干。加工过程中应
有措施保证不二次污染。风管及部件制作完成后,用无腐蚀性
清洗液将内表面清洗干净,风管达到清洁要求后,应对端部进
行密闭封堵,并应存放在清洁的房间。3.3.4净化空调系统施工技术3.3.4净化空调系统施工技术
(2)加工镀锌钢板风管应避免损坏镀锌层,如有损坏应做防
腐处理。风管不得有横向接缝,应尽量减少纵向拼接缝。矩形
风管边长不大于800mm时,不得有纵向接缝。风管的所有咬
口缝、翻边处、铆钉处均必须涂密封胶。
(3)净化空调系统制作风管的刚度和严密性,均按高压和中
压系统的风管要求进行。其中,净化空调系统进行风管严密性
检验时,
N1级至N5级 按高压系统的风管制作要求
N6级至N9级,且工作压力小于等于
按中压系统的风管制作要求
1500Pa3.3.4净化空调系统施工技术
2)洁净风管系统安装技术
净化空调系统的风管安装同样对其清洁程度和严密性有更
高的要求。
例如:风管安装前应对施工现场进行彻底清扫,做到无尘
作业,并应建立有效的防尘措施。经清洗干净、包装密封的风
管及部件,安装前不得拆除。如安装中间停顿,应将端口重新
封好。3.3.4净化空调系统施工技术
例如:风管连接处必须严密,法兰垫料应采用不产尘和不
易老化的弹性材料,严禁在垫料表面刷涂料,法兰垫片宜减少
拼接,且不得采用直缝对接连接。风管与洁净室吊顶、隔墙等
围护结构的穿越处应严密,可设密封填料或密封胶,不得有渗
漏现象发生。3.3.4净化空调系统施工技术
3)高效过滤器安装技术
高效过滤器应在具备洁净条件下安装,避免因其受到不洁
净空气的污染而降低过滤器的使用寿命。
(1)高效过滤器安装前,洁净室的内装修工程必须全部完成,
系统中末端过滤器前的所有空气过滤器应安装完毕,且经全面
清扫、擦拭,系统连续试运行12h以上。3.3.4净化空调系统施工技术
(2)高效过滤器应在安装现场拆开包装,其外层包装不得带
入洁净室,但其最内层包装必须在洁净室内方能拆开。
(3)安装前应进行外观检查,重点检查过滤器有无破损漏泄
等,并按规范要求进行现场扫描检漏,且应合格。
(4)安装时要保证滤料的清洁和严密。高效过滤器安装方向
应正确,密封面应严密。3.3.4净化空调系统施工技术
4)净化空调系统调试技术
(1)净化空调系统调试前,洁净室各分部工程的外观检查已
完成,且符合合同和规范的要求;通风空调系统运行所需的水、
电、汽及压缩空气等已具备;调试所用仪表、工具已备齐;洁
净室内无施工废料等杂物,且已全部进行了认真彻底的清扫。3.3.4净化空调系统施工技术
(2)净化空调系统的检测和调整应在系统正常运行24h及以
上,达到稳定后进行。工程竣工洁净室(区)洁净度的检测,应
在空态或静态下进行。检测时,室内人员不宜多于3人,并应
穿着与洁净室等级相适应的洁净工作服。
(3)洁净空调工程调试应包括单机试运行和系统联动试运行
及调试;系统的调试,其检测结果应全部符合设计要求。3.3.4净化空调系统施工技术
洁净风管制作技术要求说法正确的是( )
A、风管不得有纵向接缝
B、矩形风管边长不大于800mm时,不得有横向接缝
C、洁净度等级N1 级至N5 级的按高压系统的风管制作要
求
D、洁净度等级N6 级至N9 级,按中压系统的风管制作要
求。
【答案】C3.3.4净化空调系统施工技术
【解析】P77加工镀锌钢板风管应避免损坏镀锌层,如有
损坏应做防腐处理。风管不得有横向接缝,应尽量减少纵向拼
接缝。矩形风管边长不大于800mm时,不得有纵向接缝。风
管的所有咬口缝、翻边处、铆钉处均必须涂密封胶。
(3)净化空调系统制作风管的刚度和严密性,均按高压和中
压系统的风管要求进行。其中,净化空调系统进行风管严密性
检验时,洁净度等级N1级至N5级的按高压系统的风管制作要
求;洁净度等级N6级至N9级,且工作压力小于等于1500Pa
的,按中压系统的风管制作要求。3.3.4净化空调系统施工技术
下列关于净化空调系统的施工技术,符合要求的是( )。
A.洁净空调系统风管及部件的制作应在相对较封闭和干燥的环境中
进行
B.风管不得有横向接缝,尽量减少纵向拼接缝
C.风管安装前对施工现场彻底清扫,做到无尘作业,并应建立有效
的防尘措施
D.风管连接处必须严密,法兰垫料应采用不产尘和不易老化的弹性
材料,严禁在垫料表面刷涂料,法兰密封垫宜采用直缝对接连接
E.风管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的穿越处应严密,可设密封
填料或密封胶,不得有渗漏现象。
【答案】BCE3.3.4净化空调系统施工技术
【解析】P77洁净风管制作技术
净化空调系统的风管与舒适空调系统风管的区别主要是净
化空调系统对风管表面的清洁程度和严密性有更高的要求。
(1)净化空调系统风管及部件的制作应在相对较封闭和清洁
的环境中进行。地面应铺橡胶板或其他防护材料。加工风管的
板材,在下料前应进行清洗,洗后应立即擦干。加工过程中应
有措施保证不二次污染。风管及部件制作完成后,用无腐蚀性
清洗液将内表面清洗干净。风管达到清洁要求后,应对端部进
行密闭封堵,并应存放在清洁的房间。3.3.4净化空调系统施工技术
【解析】P77洁净风管制作技术
(2)加工镀锌钢板风管应避免损坏镀锌层,如有损坏应做防
腐处理。风管不得有横向接缝,应尽量减少纵向拼接缝。矩形
风管边长不大于800mm时,不得有纵向接缝。3.3.4净化空调系统施工技术
【解析】P77洁净风管系统安装技术
净化空调系统的风管安装同样对其清洁程度和严密性有更高的要
求。
例如:风管安装前应对施工现场进行彻底清扫,做到无尘作业,
并应建立有效的防尘措施。经清洗干净、包装密封的风管及部件,
安装前不得拆除。如安装中间停顿,应将端口重新封好。风管连接
处必须严密,法兰垫料应采用不产尘和不易老化的弹性材料,严禁
在垫料表面刷涂料,法兰垫片宜减少拼接,且不得采用直缝对接连
接。风管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的穿越处应严密,可设密
封填料或密封胶,不得有渗漏现象发生。3.3.4净化空调系统施工技术
下面关于高效过滤器安装要求正确的有( )
A、高效过滤器安装前,洁净室的内装修工程必须全部完成
B、系统中末端过滤器前的所有空气过滤器应安装完毕,且经全面清
扫、擦拭,系统连续试运行12h以上
C、高效过滤器应在安装现场拆开包装,包装不得带入洁净室
D、安装前应按规范要求进行现场扫描检漏,且应合格
E、高效过滤器安装方向应正确,密封面应严密。
【答案】ABDE3.3.4净化空调系统施工技术
【解析】P77高效过滤器安装技术
高效过滤器应在具备洁净条件下安装,避免因其受到不洁净空气的污
染而降低过滤器的使用寿命。
(1)高效过滤器安装前,洁净室的内装修工程必须全部完成,系统中
末端过滤器前的所有空气过滤器应安装完毕,且经全面清扫、擦拭,系
统连续试运行12h以上。3.3.4净化空调系统施工技术
【解析】P77高效过滤器安装技术
(2)高效过滤器应在安装现场拆开包装,其外层包装不得带入洁净室,
但其最内层包装必须在洁净室内方能拆开。
(3)安装前应进行外观检查,重点检查过滤器有无破损漏泄等,并按
规范要求进行现场扫描检漏,且应合格。
(4)安装时要保证滤料的清洁和严密。高效过滤器安装方向应正确,
密封面应严密。3.3.4净化空调系统施工技术
下面关于净化空调系统调试技术说法正确的是( )
A、净化空调系统的检测和调整应在系统正常运行12h及以上,达到
稳定后进行
B、工程竣工洁净室(区)洁净度的检测,应在空态或静态下进行
C、检测时,室内人员不宜多于5人,并应穿着与洁净室等级相适应
的洁净工作服
D、净化空调系统调试前,室内无施工废料等杂物,且已全部进行了
认真彻底的清扫。
E、洁净空调工程调试应包括单机试运行和系统联动试运行及调试。
【答案】BDE3.3.4净化空调系统施工技术
【解析】P77-78净化空调系统调试技术
(1)净化空调系统调试前,洁净室各分部工程的外观检查已完成,且
符合合同和规范的要求;通风空调系统运行所需的水、电、汽及压缩空
气等已具备;调试所用仪表、工具已备齐;洁净室内无施工废料等杂物,
且已全部进行了认真彻底的清扫。
(2)净化空调系统的检测和调整应在系统正常运行24h及以上,达到稳
定后进行。 工程竣工洁净室(区)洁净度的检测,应在空态或静态下进行。
检测时,室内人员不宜多于3人,并应穿着与洁净室等级相适应的洁净工
作服。
(3)洁净空调工程调试应包括单机试运行和系统联动试运行及调试;
系统的调试,其检测结果应全部符合设计要求。谢谢 观看