第1篇 机电工程技术 建造师小超人
建筑管道
黄金N问:
案例背景:
…施工中,采购的第一批阀门(见表1-3)按计划到达施工现场,对阀门开箱检查,按规范
要求进行了强度和严密性试验,主干管上起切断作用的DN400、DN300阀门和其他规格的阀门抽查
均无渗漏,验收合格…
施工单位对进场的散热器、保温材料自行进行复验,结果符合要求,但被监理工程师制止。
问题:
1.第一批进场阀门按规范要求最少应抽查多少个阀门进行强度试验?
2.监理工程师制止施工单位的原因是什么?散热器、保温材料复验,应检查哪些项目?
问题:
1.第一批进场阀门按规范要求最少应抽查多少个阀门进行强度试验?
2.监理工程师制止施工单位的原因是什么?散热器、保温材料复验,应检查哪些项目?
1.【答案】第一批进场的阀门按照规范最少应抽查:4+8+2+2+3+3+4+2+7+9=44个。
2.【答案】(1)制止原因:施工单位对进场的散热器、保温材料自行进行复验错误,改正:复验
应为见证取样检验。
(2)散热器进场时,应对其单位散热量、金属热强度等性能进行复验;
保温材料进场时,应对其导热系数或热阻、密度、吸水率等性能进行复验
★阀门安装前,应进行强度和严密性试验。
建筑阀门
强度试验 严密性试验
试验压力 1.5倍公称压力 1.1倍公称压力
抽检数量 每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于1个。
安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度试验和严密性试验
★流量计、压力表应进行校验检定,安全阀应按设计文件要求由具备资质的单位进行压力整定和
密封试验。安全阀校验应做好记录、铅封,并应出具校验报告。
★散热器进场时,应对其单位散热量、金属热强度等性能进行复验。
绝热材料进场时,应对其导热系数或热阻、密度、
吸水率等性能进行复验;
复验应为见证取样检验。同厂家、同材质的保温材料,复验次数不得少于2次。
(口诀:热猪觅水)
黄金N问:
案例背景:
某施工单位承接一商务楼机电安装工程,内容有给排水管道、建筑电气施工。给水管道包含
钢质管道及塑料管道,部分区域钢质管道与塑料管道有交叉。
进行给水管道施工时,监理工程师发现如下问题:施工单位在钢质管道与塑料管道交叉区域,
已完成塑料管道安装,钢质管道还未安装;部分区域冷热水管道上下平行安装时,热水管在冷水
管下方;给水管道垂直安装时,采用碳钢管卡与管道直接接触固定,碳钢管卡及管道套管施工如
17第1篇 机电工程技术 建造师小超人
下图所示:
施工单位完成给水管道安装后,进行了水压试验。
问题:1.请指出该案例中,监理工程师发现的问题并改正。
2.案例中,水压试验的试验压力应怎样计算?
1.【答案】存在问题:
(1)钢质管道与塑料管道交叉区域,已完成塑料管道安装,钢质管道还未安装。
改正:应先安装钢质管道,后安装塑料管道。
(2)部分区域热水管在冷水管下方。
改正:冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方。
(3)给水管道垂直安装时,采用碳钢管卡与管道直接接触固定。
改正:碳钢管卡或吊架与管道之间应采用塑料带或橡胶等软物隔垫。
(4)图中,楼层高度5.2m,仅设置了1个管卡。
改正:楼层高度5.2m,应设置2个管卡。楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1个;楼层高度
大于5m,每层不得少于2个
(5)图中:管道穿过卫生间楼板,套管底部超出楼板底部;套管超出卫生间装饰地面15mm。
改正:安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平。
(6)图中:管道穿过墙体时,套管超出饰面15mm。
改正:安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。
(7)管道穿过卫生间楼板,套管与管道之间填塞聚氨酯发泡封堵。
改正:穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实。
2.【答案】设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小
于0.6MPa。
★给水管道预留、预埋
(3)管道穿过楼板时应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,
安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平,套管与管
道之间缝隙宜用阻燃密实材料和防水油膏填实,
且端面应光滑。
(4)管道穿过墙壁时应设置金属或塑料套管。
套管两端应与饰面相平,
套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,
且端面应光滑。
18第1篇 机电工程技术 建造师小超人
★给水管道支架制作安装
(4)室内给水金属立管管道支架设置:
楼层高度小于或等于5m每层必须设置不少于1个,
楼层高度大于5m每层设置不少于2个,
安装位置匀称,
管道支架高度距地面为1.5~1.8m,
同一区域内管架设置高度应一致。
(5)沟槽式连接水平钢管支、吊架应设置在管接头(刚性接头、挠性接头、支管接头)两侧和三
通、四通、弯头、异径管等管件上下游连接接头的两侧,支、吊架与接头的净间距不宜小于150mm,
且不宜大于300mm。
(6)塑料管采用金属制作管道支架时,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管;
不锈钢管道采用碳钢支架时,应在支架与管道之间衬垫塑料或橡胶。
★管道安装
(1)管道安装一般应按先主管后支管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装。对于不同材质
的管道应先安装钢质管道,后安装塑料管道。
(2)当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道安装和主体结构沉降结束后再进行安装,安装过程应
注意成品保护。
(5)管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应在结构缝两侧采取柔性连接,在通过结构
缝处做成方形补偿器或设置伸缩节。
(6)冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方,垂直安装时热水管道应在冷水管道
左侧。
(11)排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。
(12)明敷排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。
当立管管径≥110mm时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或长度≥500mm的防火套管,
在管道周围应筑成厚度≥20mm、宽度≥30mm的阻水圈。
19第1篇 机电工程技术 建造师小超人
横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置防火圈或长度≥500mm的防火套管。
(16)生活饮用水水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水管、溢流管,不得与污水管道
直接连接,采用间接排水,并应留出不小于100mm的隔断空间。
(18)生活给水水表前与阀门应有长度不小于8倍水表接口直径的直线管段。
黄金N问:
案例背景:
某施工单位承接一建筑机电安装工程,工程内容有建筑管道,建筑电气。
热水供暖系统采用钢质管道,管道顶点工作压力0.1mpa,最低点工作压力0.5mpa。
问题:1.热水供暖系统应如何确定水压试验的试验压力?
2.压力试验应如何进行?
1.【答案】系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
故试验压力为0.3mpa。
2.【答案】钢管及复合管道在系统试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压
力检查,压力应不降,不渗不漏
★热水供应系统、供暖系统(热1,3;塑2,4;高温0.4)
20第1篇 机电工程技术 建造师小超人
试验压力
热水供应系统和蒸汽供暖 系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小
系统、热水供暖系统 于0.3MPa
高温热水供暖系统 顶点工作压力加0.4MPa
塑料管及铝塑复合管热水 系统顶点工作压力加0.2MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于
供暖系统 0.4MPa
总结:散热器:工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa,2~3min,压力不降且不渗不漏。
供暖分汽缸(分水器、集水器):工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
密闭水箱(罐):工作压力的1.5倍做水压试验,试验压力下10min应压力不降、不渗不漏。
室内给水系统、室外管网:设计未注明时,强度试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
★室内给水系统、热水供应系统水压试验检验方法:(备注:室内供暖也一样)
钢管及复合管道在系统试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压
力应不降,不渗不漏;
塑料管道系统在试验压力下稳压1h压力降不超过0.05MPa,然后在工作压力1.15倍状态下稳压
2h,压力降不超过0.03MPa,连接处不得渗漏。
★灌水试验
1)室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验。
灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。
检验方法为满水15min水面下降后,再灌满观察5min,
液面不降,管道及接口无渗漏为合格。
(2)室内雨水管应根据管材和建筑物高度选择整段
方式或分段方式进行灌水试验。
整段试验的灌水高度应达到立管上部的雨水斗,
当立管高度大于250m时,应对下部250m高度管段进行灌水试验,
其余部分进行通水试验。
灌水达到稳定水面后观察1h,管道无渗漏为合格。
★通球试验
排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须
达到100%。
★管道系统冲洗
(2)供暖管道系统试验合格后,应对系统进行冲洗并清扫过滤器及除污器,直至排出水不含泥沙、
铁屑等杂质,且水色不浑浊为合格。
21第1篇 机电工程技术 建造师小超人
建筑电气
黄金N问:
某电力公司,承接某办公楼配电室安装工程,工程主要内容有,高低压成套配电柜,电力变
压器,插接母线,槽钢,高压电缆采购及安装工程。
配电柜柜体安装固定好后,专业监理工程师检査指出,部分配电柜安装不符合规范要求(如
图二),施工人员按要求进行整改。
问题:配电柜整改的规范要求。柜体垂直度和盘面偏差分别是多少?
【答案】
(1)柜体的相互间接缝3mm不符合规范要求,其间隙应≤2mm;
(2)基础型钢仅有1处接地不符合规范要求,基础型钢的接地应不少于两处。
(3)柜体垂直度偏差≤1.5‰。
(4)柜体的成列盘面偏差≤1mm。
黄金N问:
问题:根据图 2 计算 A 相电流。
【答案】100/5*1=20A。
★配电柜(开关柜、控制柜)安装
1)基础型钢框架安装
型钢框架露出地面(完成面)高度宜为10mm;
手车式柜体的基础型钢框架宜与地面齐平;
型钢框架的两端应与接地干线焊接牢固。
2)柜体安装
(1)配电柜相互间及与基础框架间应用镀锌螺栓连接固定,且防松零件齐全。
配电柜安装垂直度允许偏差不应大于1.5‰,
柜间缝隙允许偏差不应大于2mm,
相邻两柜面允许偏差不应大于1mm。
(备注:柜体之间镀锌螺栓连接,型钢框架的两端应与接地干线焊接)
3)柜内线路施工
22第1篇 机电工程技术 建造师小超人
(1)配电柜相互间的连接母线应由厂家配套制作,并现场安装。
(2)配电柜二次回路绝缘导线的额定电压不应低于450/750V, 铜芯导线的截面积 一般不应小于
1.5mm², 电流互感器回路导线不应小于2.5mm²。
(3)电流(电压)互感器安装就位后,各接地引出端子接地良好。暂时不使用的电流互感器二次
线圈应短路后再接地。
(补充:配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器
安装板绝缘,PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。)
4)柜体接地
配电柜及基础型钢应与保护接地导体可靠连接,柜门和金属框架的接地应选用截面积不小于4mm²
的绝缘铜芯软导线连接,并有接地标识。
5)配电柜安装后检查
(1)开关操作检查应先手动操作后电动操作,无卡阻和冲击等异常现象,开关传动部件灵活,分、
合闸指示正确。
(3)手车单元接地触头可靠接地:手车推进时接地触头比主触头先接触,手车拉出时接地触头比
主触头后断开。
6)配电柜交接试验
(1)绝缘电阻测量和交流耐压试验;低压成套配电柜线路的线间和线对地间绝缘 电阻值,一次
线路不应小于0.5MΩ,二次线路不应小于1MΩ。
(2)检测每相导电回路的直流电阻。
(3)断路器性能试验;断路器操作机构的动作试验。
(4)检测接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻;联动操作试验;
备用自投试验。
(5)电流和电压互感器的性能试验;避雷器试验;电容器性能试验等。
黄金N问:
背景资料:
防火型母线槽(180N/m)进场后检查了相关的检测报告。母线槽安装完成后,因没能很好的
进行成品保护,遭遇雨季建筑渗水,母线槽受潮。送电前绝缘电阻测试不合格,并且部分吊架安
装不符合规范要求(见图2)。质检员对母线槽安装提出了返工要求,母线槽拆下后,有5节母线
槽的绝缘电阻测试值如表2所示。母线槽经干燥处理,增加圆钢吊架后返工安装,通电验收合格,
但造成了工期的延误。
问题:1.背景中,该母线槽主要检查的报告有哪些?
2.表2中,哪几节母线槽绝缘电阻测试值不符合规范要求?写出合格的要求。
3.图2中,母线槽安装有哪些不符合规范要求?写出符合规范要求的做法。
4.根据背景,母线槽应设置哪些支架?母线槽通电前,绝缘电阻不小于多少?
23第1篇 机电工程技术 建造师小超人
1.【答案】防火等级和燃烧报告。
2.【答案】(1)第③、⑤节母线槽绝缘电阻值不符合规范要求。
(2)母线槽安装前,应测量每节母线槽的绝缘电阻值,且不应小于20MΩ。
3.【答案】(1)母线槽吊架直径φ6mm不符合规范要求;母线槽水平安装时,圆钢吊架直径不得
小于8mm。
(2)母线槽吊架间距3m不符合规范要求,吊架间距不应大于2m。
(3)母线槽拐弯处支架设置不符合规范要求,转弯处应增设支架加强。
4.【答案】(1)母线槽应设置圆钢吊架,直径不得小于8mm,还需设置抗震支架。
(2)母线槽通电前,低压母线槽绝缘电阻测试不得低于0.5MΩ;高压母线槽绝缘电阻测试不得
低于20MΩ。
★母线槽施工技术要求
2)母线槽安装前检查
(3)安装前应做电气试验,用1000V兆欧表测量每节母线槽的绝缘电阻值不得小于20MΩ。高压
母线槽必须做交流耐压试验。
3)支吊架安装要求
(1)每节母线槽应不少于一个支吊架,距转弯0.4~0.6m处应设置支吊架,支吊架不应设置在母
线槽的连接处或分接单元处,垂直安装时应设置弹簧支架。支吊架的锚固 螺栓应采用金属胀管固
定在结构承重墙上或顶板上。
(2)室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm。
重力不小于150N/m的母线槽应设置抗震支架。
4)母线槽连接
(1)母线槽的连接可采用搭接或插接;连接紧固应用力矩扳手。
在通过建筑变形缝(伸缩缝、沉降缝、后浇带等)时,应设置伸缩节;直线段超过80m时,应在
50~60m处设置伸缩节。
(2)母线槽需经电气试验合格后,再与设备端子连接;
母线槽与设备连接,可采用搭接或伸缩节连接。
低压母线槽绝缘电阻测试不得低于0.5MΩ;
高压母线槽绝缘电阻测试不得低于20MΩ, 交流耐压试验按支柱绝缘子的交接试验标准执行。
5)母线槽接地
母线槽金属外壳应与保护接地导体连接可靠。全长保护接地不少于2处,
分支母线槽的末端需保护接地,在可靠接地前,不得进行通电试运行。
24第1篇 机电工程技术 建造师小超人
6)母线槽通电要求
母线槽通电前,绝缘电阻测试和交流工频耐压试验应合格。
黄金N问:
背景资料:
问题:找出图中的错误之处,说明理由。
【答案】(1)镀锌槽盒设置2处接地错误。
理由:镀锌槽盒总长50m,金属梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体
可靠连接;全长大于30m时,每隔20〜30m应增加一个接地连接点,起始端和终点端均应可靠地
接地。
(2)有些镀锌槽盒之间未设置保护连接导体。
理由:镀锌金属梯架、托盘和槽盒之间不跨接保护连接导体时,连接板每端不应少于2个有防松
螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
非镀锌金属梯架、托盘和槽盒之间连接的两端应跨接保护连接导体,保护连接导体的截面应符合
设计要求。
(3)镀锌槽盒布置在热水管上方不妥。
理由:配线槽盒宜安装在冷水管的上方、热水管道和蒸汽管道的下方。当不能满足要求时,应采
取防水、隔热措施。
(4)槽盒内既敷设电缆,又敷设导线不妥。
理由:同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。
(5)空调回路敷设在不同槽盒内错误。
理由:同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内。
黄金N问:
背景资料:
某建设单位开发一小区高层民用住房建筑,工程内容有室内供配电、灯具安装、建筑管道、
消防、电梯等。
地下一层供电线路施工时,A单位不符合规范要求,被监理制止。如下图:
25第1篇 机电工程技术 建造师小超人
问题:
根据案例背景,指出图中不符合规范之处并改正。
【答案】(1)配电柜相互间接缝5mm,错误。改正:相互间接缝不应大于2mm。
(2)配电柜基础型钢与保护导体连接只有1处,错误。改正:配电柜基础型钢与保护导体连接不
少于2处。
(3)灯具采用木楔固定,错误。改正:应采用预埋吊钩、膨胀螺栓等安装固定,在砌体和混凝土
结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞固定。
(4)连接灯具的柔性导管1.5m错误。改正:柔性导管的长度在照明工程中不宜大于1.2m。
(5)连接电动机的柔性导管1.2m错误。改正:柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m。
(6)导管采用6mm圆钢吊架,错误。改正:圆钢直径不得小于8mm,并应设置防晃支架。
(7)镀锌导管采用熔焊保护联结导体,错误。改正:镀锌钢导管连接处的两端宜用专用接地卡固
定保护联结导体;保护联结导体应为铜芯软导线,截面积不应小于4mm²。
(8)灯具回路与电动机回路在同一导管内,错误。改正:不同回路、不同电压等级和交流与直流
线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。
★梯架(托盘、槽盒)施工要求
(1)梯架(托盘、槽盒)在水平段时每1.5~3m设置一个支吊架;在垂直段时每1~1.5m设置一
个支架;在分支处或端部0.3~0.5m处应有固定支吊架。金属吊架的圆钢直径不得小于8mm,并应
有防晃支架。
(2)梯架(托盘、槽盒)水平敷设时距地高度一般不宜低于2.5m, 垂直敷设时, 距地面1.8m
以下部分应加金属盖板保护,但敷设在配电室、电气竖井等处除外。
(3)直线段钢制梯架长度超过30m、铝合金梯架长度超过15m应设置伸缩节;梯 架跨越建筑物
变形缝处,应设置补偿装置。
(4)非镀锌梯架之间的连接处应跨接保护联结导体;
镀锌梯架之间的连接处可不跨接保护联结导体,但连接板每端有防松螺帽或防松垫圈的螺栓不应
少于2个。
梯架经过建筑物的伸缩缝时,应断开100~150mm间距,间距两端应进行接地跨接。
(5)金属梯架(托盘、槽盒)的连接应牢固可靠。全长不大于30m时,不应少于2处与保护接地
导体连接;全长大于30m时,每隔20~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。
26第1篇 机电工程技术 建造师小超人
★导管施工技术要求
(2)钢导管不得采用对口熔焊连接;镀锌钢导管或壁厚小于等于2mm的钢导管,不得采用套管熔
焊连接。按每个检验批的导管连接头总数的20%进行抽查,且不得少于1处。
(3)非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体;保护联结导体宜为
圆钢,直径不应小于6mm,其搭接长度应为圆钢直径的6倍。
(4)镀锌钢导管(可弯曲金属导管、金属柔性导管)连接处的两端宜用专用接地卡固定保护联结
导体;保护联结导体应为铜芯软导线,截面积不应小于4mm²。按每个检验批的导管连接头总数的
10%进行抽查,且不得少于1处。
(5)刚性导管经柔性导管与设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,
在照明工程中不宜大于1.2m。金属柔性导管不应做保护导体的接续导体。
(6)导管明敷应采用支吊架安装固定,支架圆钢直径不得小于8mm,并应设置防晃支架。
★导线和电缆敷设要求
1)管内导线敷设要求
(2)绝缘导线接头不得设置在导管和槽盒内,应设置在专用接线盒或器具内,接 线盒的设置位
置应便于检修。
(3)同一交流回路的绝缘导线不应穿于不同金属导管内。
(4)不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。
(5)导线敷设后,应用500V兆欧表测试绝缘电阻,
线路绝缘电阻不应小于0.5MΩ。
★槽盒内导线敷设要求
(1)同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内。
(2)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。
(3)同一路径无抗干扰要求的线路,可敷设于同一槽盒内。
(4)槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的40%。
27第1篇 机电工程技术 建造师小超人
★梯架内电缆敷设要求
(1)梯架内电缆固定部位:垂直敷设时,
电缆的上端及每隔1.5~2m处;水平敷设时,
电缆的首、尾两端,转弯及每隔5~10m处。
(2)梯架内电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处,
设有编号、型号及起、止点标记。
黄金N问:
案例背景:
某项目机电工程由某安装公司承接,该项目地上10层、地下2层。工程范围主要是防雷接地
装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装。
变配电室位于地下二层,变配电室的主要设备(三相干式变压器、手车式开关柜和抽屉式配
电柜)由业主采购,其他设备、材料由安装公司采购。在变配电室的低压母线处和各弱电机房电
源配电箱处均设置电涌保护器(SPD),电涌保护器接线形式满足设计要求,接地导线和连接导线
均符合要求。变配电室设备安装合格,接线正确。设备机房的配电线路敷设,采用柔性导管与动
力设备连接,符合规范要求。
问题:本工程电涌保护器接地导线位置和连接导线长度有哪些要求?柔性导管长度和电气设备连
接有哪些要求?
【答案】(1)SPD保护器接地线的要求如下:
1)SPD的接线形式应符合设计要求;
2)接地导线的位置不宜靠近出线位置;
3)SPD的连接导线应平直、足够短,且不宜大于0.5m。
(2)金属柔性导管安装技术要求如下:
1)金属柔性导管在动力工程中不宜大于0.8m;
2)金属柔性导管在照明工程中不宜大于1.2m;
3)金属柔性导管不应作为保护导体的接续导体。
★照明配电箱安装要求
(3)照明配电箱配线应整齐、无绞接现象;
同一电器的接线端子上的导线连接不应多于2根,
且防松垫圈等零件应齐全。回路编号应齐全,
标识应正确清晰。
(4)箱内电涌保护器SPD 的规格、型号及安装布置应符合设计要求。SPD 的接线形式应符合设
计要求,接地导线的位置不宜靠近出线位置,SPD 的连接导线应平直、足够短,且不宜大于0.5m。
黄金N问:
案例背景:
28第1篇 机电工程技术 建造师小超人
问题:案例中,必须接地的灯具有多少个?必须做恒定均布载荷强度试验的灯具有多少个?试验
应如何进行?
【答案】(1)必须接地的灯具有3350个,Ⅰ类灯具。
(2)必须做恒定均布载荷强度试验的灯具有410个。
(3)按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时间不得少于15min。
黄金N问:
案例背景:
问题:指出图中错误之错并改正。
【答案】(1)灯具接线错误,改正:采用螺口灯头时,相线应接于螺口灯头中间的端子上。
(2)开关控制中性线错误,改正:开关应控制灯具的相线,不得控制中性线(N线)。
(3)插座接线错误,改正:单相三孔插座,面对插座面板,右孔与相线(L)连接,左孔与中性
线(N)连接,上孔与保护接地线(PE)连接。
黄金N问:
案例背景:
某机电安装单位承接一幼儿园机电安装项目。插座及开关安装如下图所示。
问题:请指出图中错误之处,并改正。
【答案】(1)插座距地0.3m错误。
改正:托儿所、幼儿园及小学校的插座距地面高度不宜小于1.8m。
(2)开关距地0.8m,距离门框0.5m错误。
改正:开关边缘至门框距离宜为0.15~0.2m,开关距地面高度宜为1.3m。
黄金N问:
案例背景:
某机电安装单位承接建筑机电安装项目,
内容包括配电箱安装、灯具安装、电动机安装等。
进行灯具(3.5Kg)安装时,
安装公司严格按照设计图纸施工,如下所示,得到监理工程师好评。
问题:说明该类灯具施工时有那些要求?
【答案】(1)质量大于3kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预埋吊钩的直径不应
29第1篇 机电工程技术 建造师小超人
小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。
(2)当采用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于10mm,壁厚不应小于1.5mm。
(3)灯具与固定装置及灯具连接件之间采用螺纹连接的螺纹啮合扣数不应少于5扣。
黄金N问:
案例背景:
问题:图1中的插座接线会有什么不良后果?画出正确的插座保护接地线连接的示意图。
【答案】单项三孔插座的保护接地线(PE线)在插座间串联连接,不良后果是,一处接地线路断
开,与之连接的远端插座接地保护全部失效。
★灯具安装
(1)灯具检查
①灯具内部导线应为铜芯绝缘导线,导线截面应与灯具功率相匹配,
且截面积不 应小于0.5mm²; 灯具内导线的绝缘层厚度不应小于0.6mm。
③灯具的绝缘性能应进行现场抽样检测,灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ。
(2)灯具安装固定
①吸顶或墙面上安装的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于2个,灯具应紧贴饰面。 灯具固定应牢
固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定;检查时,按每检验批的不
同安装形式各抽查5%,且各不得少于1套。
②采用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于10mm, 壁厚不应小于1.5mm。灯具与 固定装置及灯具
连接件之间采用螺纹连接的螺纹啮合扣数不应少于5扣。
③质量大于3kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂
销直径,且不应小于6mm。
④质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按
灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,
且持续时间不得少于15min。施工或强度试验时观察检查,
查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录;应全数检查。
(3)灯具接线
①引向单个灯具的绝缘导线截面应与灯具功率相匹配,绝缘铜芯导线的线芯截面积不应小于1mm²。
30第1篇 机电工程技术 建造师小超人
(4)灯具接地要求
① I 类灯具的外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处 应设置接地标
识;铜芯软导线(接地线)的截面应与进入灯具的电源线截面相同。
② Ⅱ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,还具有双重绝缘或加强绝缘,因此Ⅱ类灯具外壳不
需要与保护导体连接。
③ Ⅲ类灯具的防触电保护是依靠安全特低电压,电源电压不超过交流50V, 采用 隔离变压器供
电。因此Ⅲ类灯具的外壳不许与保护导体连接。
★开关安装要求
(1)安装在同一建筑物内的开关,应采用同一系列的产品,开关
通断位置应一致。
(2)开关边缘距门框的距离宜为0.15~0.2m, 开关距地面高度宜
为1.3m, 相同型 号并列安装,高度宜一致,且控制有序并且不错
位。
(3)开关应控制灯具的相线(L),不得控制中性线(N),防止
开关断开时灯具带电。
★照明系统的测试和通电试运行
(1)导线绝缘电阻测试应在导线与设备连接前完成,导线绝缘电阻应大于0.5MΩ。
(2)备用照明电源应先进行空载自动投切试验,后进行有载自动投切试验。
★插座安装要求
(1)插座距地面高度一般为0.3m, 小学(幼儿园、托儿所)的插座距地面
高度不宜小于1.8m, 同一场所安装的插座高度应一致。在潮湿房间应装设
防水插座。
(2)当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的
区别,插座不得互换。不间断电源插座及应急电源插座应设置标识。
(3)单相两孔插座,面对插座面板,右孔(或上孔)与相线(L)连接,左
孔(或下孔)与中性线(N)连接。单相三孔插座,面对插座面板,右孔与
相线(L)连接,左孔与中性线(N)连接,上孔与保护接地线(PE)连接。
(4)三相四孔插座的上孔应接保护接地线(PE);插座的保护接地线(PE)
端子不得与中性线端子连接;同一场所的三相插座,其接线的相序应一致。
(5)相线(L)与中性线(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。保
护接地线(PE)在插座之间不得串联连接。
黄金N问:
案例背景:
问题:图中的电动机为何种接线方式?
【答案】三角形“△”接法。
★电动机接线要求
(2)电动机外露可导电部分必须与保护接地导体可靠连接。1kV以下电动机的绝缘电阻值不应小
于0.5MΩ,抽查的数量为50%。
(4)电动机接线方式应与供电电压相符。如电动机额定电压为380V时应△接,电动机额定电压
为220V时应Y接。
31第1篇 机电工程技术 建造师小超人
黄金N问:
案例背景:
某项目机电工程由某安装公司承接。
工程利用建筑物女儿墙上接闪带作为接闪器,支架为圆钢,并采用明敷引下线(圆钢)。
但安装公司并未严格按照规范施工,被监理工程师制止,如下图所示:
在测量接地装置的接地电阻时,接地电阻偏大。未达到设计要求,安装公司采取了能降低接
地电阻的措施后,书面通知监理工程师进行隐蔽工程验收。
问题:1.图中,安装公司存在那些问题?如何改正?
2.写出本工程降低接地电阻的措施。
1.【答案】
错误之处:(1)接闪带采用Φ8mm普通圆钢错误。
改正:接闪带使用Φ12mm镀锌圆钢制作。
(2)接闪带支架高度100mm错误。
改正:固定支架高度不宜小于150mm。
(3)接闪带支架间距为0.5m错误。
改正:采用镀锌圆钢支架的间距为1m。
(4)接闪带在过建筑物变形缝处的跨接没有补偿措施错误。
改正:接闪带在过建筑物变形缝处的跨接应有补偿措施。
(5)接地体埋深0.6m错误。
改正:接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m,且应在冻土层以下。
(6)接地体间距4m错误。
改正:间距不应小于5m。
2.【答案】(1)可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻。
32第1篇 机电工程技术 建造师小超人
黄金N问:
背景资料:
某安装公司承接一商业中心的建筑智能化工程的施工。工程包括:建筑设备监控系统,安全
技术防范系统,公共广播系统,防雷与接地和机房工程。
在工程的质量验收中,发现机房和弱电井的接地干线搭接不符合施工质量验收规范要求,监理
工程师对40x4mm镀锌扁钢的焊接搭接提出整改要求,对扁钢与钢管的焊接搭接提出整改要求,项
目部返工后,通过验收。
问题:画出案例中40x4mm镀锌扁钢、扁钢与钢管的正确的焊接搭接方式?并写出相关要求。
【答案】
★连接要求
连接应采用搭接焊接。不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处刷防锈漆和银粉漆
或喷锌做防腐处理。(口诀:问起虚假肉)
(1)扁钢(铜排)之间搭接为扁钢(铜排)宽度的2倍,不少于三面施焊。
(2)圆钢(铜杆)之间的搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。
(3)圆钢(铜杆)与扁钢(铜排)搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。
(4)扁钢(铜排)与钢管(铜管)之间,紧贴3/4管外径表面,上下两侧施焊。
(5)扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,上下两侧施焊。
★接闪带(网)的施工技术要求
(1)接闪带一般使用40mm×4mm的镀锌扁钢或直径为12mm的镀锌圆钢制作。接闪带固定支架高
度不宜小于150mm。采用镀锌扁钢支架的间距为0.5m,
采用镀锌圆钢支架的间距为1m。每个固定支架应能
承受49N的垂直拉力。接闪带在过建筑物变形缝处
的跨接应采取补偿措施。
(2)建筑物屋顶上的金属物应与接闪网连接成一体,
如铁栏杆、钢爬梯、金属旗 杆、透气管、金属柱灯、
冷却塔等。
(例外:室外风管拉锁,严禁与避雷针或避雷网连接)
★引下线的施工要求
(1)明敷的引下线采用热镀锌圆钢时,圆钢与圆钢的连接可采用焊接或卡夹(接)器,采用热镀
锌扁钢时,可采用焊接或螺栓连接。在离地1.5m处做断接卡。
(2)利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时,应在离地0.5m处做接地测试点,
接地测试点通常不少于2个,并有明显标识。
33第1篇 机电工程技术 建造师小超人
★接地体的施工要求
1)人工接地体的施工要求
(1)垂直接地体采用镀锌钢管的壁厚应不小于2.5mm,镀锌角钢的厚度应不小于4mm,镀锌圆钢
的直径不小于14mm。垂直接地体的长度一般为2.5m。埋设后垂直接地体的顶部距地面不小于0.6m,
垂直接地体的水平间距应不小于5m。
(2)水平接地体的镀锌扁钢的厚度应不小于4mm, 截面积应不小于100mm²; 镀锌圆钢的截面积应
不小于100mm²。水平接地体距地面至少为0.6m。接地体施工完成后应填土夯实,以减少接地电阻。
34