夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

015-2026二建机电重点精讲智能建筑电梯安装技术(2)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 114 页PDF · 2.7MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《015-2026二建机电重点精讲智能建筑电梯安装技术(2)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义》第1页预览
2
《015-2026二建机电重点精讲智能建筑电梯安装技术(2)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义》第2页预览
3
《015-2026二建机电重点精讲智能建筑电梯安装技术(2)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义》第3页预览
4
《015-2026二建机电重点精讲智能建筑电梯安装技术(2)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义》第4页预览
5
《015-2026二建机电重点精讲智能建筑电梯安装技术(2)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义》第5页预览
6
《015-2026二建机电重点精讲智能建筑电梯安装技术(2)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义》第6页预览
7
《015-2026二建机电重点精讲智能建筑电梯安装技术(2)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义》第7页预览
8
《015-2026二建机电重点精讲智能建筑电梯安装技术(2)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义》第8页预览
9
《015-2026二建机电重点精讲智能建筑电梯安装技术(2)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义》第9页预览
10
《015-2026二建机电重点精讲智能建筑电梯安装技术(2)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义》第10页预览

本文档共 114 页 剩余 104 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

2026年二级建造师
机电工程管理与实务
重点精讲班
主讲老师:刘忠海3.4智能化系统工程施工技术3.4.1智能化系统的分部分项工程及施工程序3.4.1智能化系统的分部分项工程及施工程序
2.建筑智能化系统的施工程序
(1)建筑智能化系统的一般施工程序:施工图深化→设备、
材料采购→管线敷设→设备、元件安装→系统调试→系统试运
行→系统检测→系统验收。3.4.1智能化系统的分部分项工程及施工程序
2.建筑智能化系统的施工程序
(3)综合布线系统施工程序:导管、槽盒安装→机柜、机架、
配线架的安装→线缆敷设→链路或信道测试→信息插座安装→
软件安装→系统调试→试运行→系统验收。3.4.1智能化系统的分部分项工程及施工程序
(5)公共广播系统施工程序:导管、槽盒安装→线缆敷设→
扬声器安装→设备接线→中心设备安装→系统调试→试运行→
系统验收。
(6)建筑设备监控系统施工程序:导管、槽盒安装→监控箱
安装→线缆敷设→监控设备安装接线→监控设备通电调试→系
统试运行→系统验收。3.4.1智能化系统的分部分项工程及施工程序
(7)火灾自动报警系统施工程序:材料、设备检验→导管、
槽盒安装→线缆敷设→设备安装→软件安装→系统调试→试运
行→系统验收。
(8)安全技术防范系统施工程序:导管、槽盒安装→线缆敷
设→设备安装→系统调试→试运行→系统检测→系统验收。3.4.1智能化系统的分部分项工程及施工程序
2)施工图深化
(1)深化设计前,应先确定智能化设备的品牌、型号、规格。
选择产品时,应考虑产品的品牌和生产地、应用实践以及供货
渠道和供货周期,产品支持的系统规模及监控距离,产品的网
络性能及标准化程度等信息。3.4.1智能化系统的分部分项工程及施工程序
(2)设备的选择应根据工程管理的特点、监控的要求以及监
控的分布等,确定系统的整体结构,然后进行设备产品选择。
设备、材料的型号、规格应符合设计要求和国家标准,各系统
的设备接口必须相匹配。
(3)了解建筑的结构情况、机电设备及管线的位置、控制方
式和技术要求等资料,进行施工图深化。做好与建筑给水排水、
电气、通风空调、防排烟、防火卷帘和电梯等设备接口确认的
配合工作。3.4.1智能化系统的分部分项工程及施工程序
3)采购和验收
(1)采购中要明确智能化系统承包方和被监控设备承包方之
间的设备供应界面划分。主要是明确建筑设备监控系统与机电
工程的设备、材料的供应范围。
(2)设备、材料应附有产品合格证,质检报告,安装、使用
及维护说明书等;进口设备还应提供原产地证明、商检证明、
中文版的安装使用及维护说明书的中文文本。3.4.1智能化系统的分部分项工程及施工程序
3)采购和验收
线缆进场检测 电气性能指标
光纤进场检测 抽检光缆的光纤性能指标
包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目。
设备材料的检测重
对不具备现场检测条件的设备材料,可要求
点
第三方检测并出具检测报告。3.4.1智能化系统的分部分项工程及施工程序
(5)建筑设备监控系统与建筑设备实现接口方式的通信,必
须预先约定通信协议。例如:变配电设备、发电机组、电梯设
备、机房主机应提供设备的通信接口、通信协议和接口软件,
以通信方式与建筑设备监控系统相连。建筑设备还可以通过干
接点信号发送设备的运行状态,与建筑设备监控系统进行通信。3.4.1智能化系统的分部分项工程及施工程序
(6)设备、材料、接口和软件的功能、性能等项目的检测应
按相应的国家现行标准进行。供需双方有特殊要求的产品,可
按合同规定或设计要求进行。
接口概述、接口框图、接口位置、接口类型与数
接口技术文件
量、接口通信协议、数据流向和接口责任边界
测试链路搭建、测试用仪器仪表、测试方法、测
接口测试文件
试内容和测试结果评判3.4.2智能化系统施工技术
1.线缆施工要求
1)线缆施工的一般要求
平行敷设 间距不得小于0.3m
弱电线缆和电力电
缆
交叉敷设 宜成直角
当低电压供电时,弱电线缆可
弱电线缆 应单独穿管敷设
与电源线同管敷设。
与具有强磁场、强电场的电 采用屏蔽线缆或穿金属保护管
明敷的弱电线缆 气设备之间的净距离宜大于 或在金属封闭线槽内敷设时,
1.5m 宜大于0.8m。
沟内敷设 应敷设在支架上或线槽内 弱电线缆应敷设在最下层支架
多芯线缆的最小弯
应大于其外径的6倍。
曲半径3.4.2智能化系统施工技术
(5)梯架(托盘)内线缆固定要求:
垂直敷设 在线缆的上端和每间隔1.5m处应进行固定
在线缆的首、尾、转弯及每间隔5~10m处应进行固
水平敷设
定
应根据线缆的类别、数量、缆径、芯数分束绑扎,不
绑扎间距
宜大于1.5m。3.4.2智能化系统施工技术
2)双绞线施工要求
(1)双绞线敷设不得产生扭绞、打圈等现象,不应受外力挤
压;线缆敷设路由中不得接头。屏蔽双绞线的屏蔽层端到端应
保持完好的导通性,不应受到拉力。3.4.2智能化系统施工技术
(3)非屏蔽和屏蔽4对双绞线缆的弯曲半径不应小于线缆外
径的4倍。
(4)布线系统信道水平线缆长度不大于90m。3.4.2智能化系统施工技术
3)同轴线缆施工要求3.4.2智能化系统施工技术
3)同轴线缆施工要求
(1)同轴线缆的衰减、屏蔽、防潮等性能应满足设计要求,
并符合相应产品标准要求。同轴电缆应一线到位,中间无接头;
同轴电缆的最小弯曲半径应大于其外径的15倍。
室外线路 外导体内径为9mm
室内线路 外导体内径为5mm或7mm
机房设备间的连接线 内径为3mm或5mm
电梯轿厢的视频同轴电缆 电梯专用电缆。3.4.2智能化系统施工技术
2.光缆施工要求3.4.2智能化系统施工技术
2.光缆施工要求
(1)光缆敷设路由宜盘留,预留长度宜为3~5m。光缆在大
楼配线柜处预留长度应为3~5m,在楼层配线箱处预留光纤长
度应为1.0~1.5m,房间配线箱终接时预留长度应不小于0.5m
光缆敷设路由 宜盘留。宜为3〜5m
大楼配线柜处 应为3〜5m
楼层配线箱处 应为1.0〜1.5m
房间配线箱终接 不小于0.5m3.4.2智能化系统施工技术
长距离传
采用单模光纤 距离较短 宜采用多模光纤
输
敷设前 对光纤进行检查。光纤应无断点,其衰耗值应符合设计要求。
其最小动态弯曲半径应大于光缆外径的20倍。牵引力应加在加
强芯上,其牵引力不应超过光缆允许张力的80%;牵引速度宜为
敷设光缆
10m/min;一次牵引的直线长度不宜超过1km,光纤接头的预留
长度不应小于8m。
检查光纤有无损伤,并对光缆敷设损耗进行抽测;确认没有损
敷设后 伤后,再进行接续。光缆敷设完毕后,宜测量通道的总损耗,
并用光时域反射计观察光纤通道全程波导衰减特性曲线。3.4.2智能化系统施工技术
2芯或4芯水平光缆 弯曲半径应大于25mm
其他芯数的水平光缆、主
不应小于光缆外径的10倍
干光缆和室外光缆
最小动态弯曲半径应大于光缆外径的
敷设光缆时
20倍
多芯线缆 最小弯曲半径应大于其外径的6倍
非屏蔽和屏蔽4对双绞线
弯曲半径不应小于电缆外径的4倍
缆
同轴电缆 最小弯曲半径应大于其外径的15倍3.4.2智能化系统施工技术
3.建筑监控设备的安装要求
1)中央监控设备的安装要求
中央监控设备 在控制室装饰工程完工后进行安装
安装在监控室内,台(柜)体离墙应不小于1m,以便
控制台(柜)
于安装和施工。
承重大于600kg/m²的设备应单独制作设备基座,
设备基座
不应直接安装在抗静电地板上3.4.2智能化系统施工技术
2)现场控制器安装要求
(1)现场控制器处于监控系统的中间层,向上连接中央监控
设备,向下连接各监控点的传感器和执行器。
(2)现场控制器一般安装在现场控制箱内,控制箱一般设置
在弱电竖井、冷冻机房、配电间等需监控的机电设备附近。
(3)现场控制箱安装包括箱体、控制器本体及扩展模块、空
开保险及变压器、继电器、箱内线槽及接线端子等。(26新
增)3.4.2智能化系统施工技术
(4)现场控制箱内二次线路的线间和线对地间绝缘电阻值必
须大于1MΩ。二次回路连线应绑扎成束,不同电压等级、交
流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎且标识清楚。接线
应制作编号且清晰、工整、不易脱色。3.4.2智能化系统施工技术
3)主要输入设备安装要求
各类传感器应装在能正确反映其检测性能的位置,并远离有强磁场
或剧烈振动的场所,而且便于调试和维护。
风管型传感器 安装应在风管保温层完成后进行。
水管型传感器
在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行。
开孔与焊接
镍温度传感器 接线电阻应小于3Ω
在现场控制器侧接地
铂温度传感器 接线电阻应小于1Ω3.4.2智能化系统施工技术
(5)电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游
应有10倍管径长度的直管段,下游应有4~5倍管径长度的直
管段。3.4.2智能化系统施工技术
(6)涡轮式流量传感器应水平安装,流体的流动方向必须与
传感器壳体上所示的流向标志一致。
(7)空气质量传感器的安装位置,应选择能正确反映空气质
量状况的地方。3.4.2智能化系统施工技术
4)主要输出设备安装要求
电磁阀、电动调节 检查线圈与阀体间的电阻,进行模拟动作试
阀 验和压力试验
检查线圈和阀体间的电阻、供电电压、输入
电动风阀控制器
信号等是否符合要求,宜进行模拟动作检查。3.4.2智能化系统施工技术
4.安全防范系统设备安装要求
1)入侵报警设备安装要求
探测器应安装牢固,探测范围内应无障碍物。
安装在室外时,要注意警戒范围内的树叶、纸张等干扰物,主动红
主动红外
外线探测器应安装在固定的物体上,接收端应避开太阳直射光,避
线探测器
免其他大功率灯光直射,应顺光方向安装
超声波移 防范区域要求密封,不随外界因素而晃动,室内不应有流动空气;
动探测器 墙应有较好的隔声性能;固定安装探测器时应有防盗防拆措施。
应远离电机、水泵和水箱等振动源。振动探测器应注意安装位置的
振动探测
墙体,应为混凝土墙体,如果是二次结构墙,应增加墙体钢板后再
器
安装。
应避免有运动的物体,不能对着发热体的灯具光源、火炉、冰箱散
被动红外
热器、空调器的出风口,且不能安装在容易振动的物体上,宜安装
探测器
在墙面或墙角,安装高度通常为2.2~2.7m。3.4.2智能化系统施工技术
(7)报警主机通常安装于监控中心机房内,可壁挂于墙面或
摆放于机柜内,24h均有人值班。控制器的操作、显示面板应
避开阳光直射,确保机房内无高温、高湿、尘土、腐蚀气体,
不受振动、冲击等影响。主机机箱应具有防拆、防短路、短路
报警等功能。3.4.2智能化系统施工技术
入侵报警系统 安装高度2.2〜2.7m
室内安装高度距地不宜低于2.5m,
摄像机
室外安装高度距地不宜低于3.5m
各类识读装置 不宜高于1.5m
对讲主机操作面板 不宜高于1.5m
对讲分机 1.4〜1.6m
电子巡查设备 1.3〜1.5m3.4.2智能化系统施工技术
5.综合布线系统设备安装要求
1)综合布线系统的机柜安装要求
(1)机柜数量规划应计算配线设备、网络设备、电源设备及
埋线等设施的占用空间,并考虑设备安装空间冗余和散热需要。
前面净空不应小于1000mm
机柜单排
安装
后面及机列侧面净空不应小于800mm
多排安装 列间距不应小于1200mm3.4.2智能化系统施工技术
(3)在公共场所安装配线箱时,暗装箱体底边距地面不宜小
于1.5m,明装箱体底边距地面不宜小于1.8m。3.4.2智能化系统施工技术
(4)机架、配线箱等设备的安装宜采用螺栓固定,设备安装
的垂直偏差度不应大于3mm。在抗震设防地区,设备安装应
采取减振措施,并应进行基础抗震加固。3.4.3智能化系统的调试和检测
1.建筑智能化系统调试检测的要求
1)系统调试检测的一般技术要求
(1)已编制完成调试方案、设备平面布置图、线路图以及其
他技术文件。
(2)系统调试检测应在系统试运行合格后进行。系统检测不
合格时,应限期对不合格项进行整改,并重新检测,直至检测
合格;重新检测时抽检应扩大范围。3.4.3智能化系统的调试和检测
智能化集成系统
应在被集成系统
智能化集成系统 调试检测应在服 检测点应包括每个
调试检测完成后
调试检测 务器和客户端分 被集成系统
进行
别进行,
检测报警监视及 报警信息显示应 信息显示响应时间
应模拟报警信号
处理功能 正确 应符合设计要求。
各被集成系统应全
应在服务器和客
检测控制和调节 调节和控制效果 部检测,全部符合
户端分别输入设
功能 应符合设计要求 设计要求的应为检
置参数
测合格
检测联动配置及 应逐项模拟触发 所有被集成系统的联动动作均应安全、
管理功能 信号 正确、及时和无冲突。3.4.3智能化系统的调试和检测
2)系统调试检测的管理要求
(1)依据工程技术文件和规范规定的检测项目、检测数量及
检测方法编制系统检测方案,检测方案经建设单位或项目监理
批准后实施。
(2)系统检测程序:分项工程→子分部工程→分部工程。
(3)系统检测合格后,填写分项工程检测记录、子分部工程
检测记录和分部工程检测汇总记录。
(4)分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检
测汇总记录由检测小组填写,检测负责人做出检测结论,监理
(建设)单位的监理工程师(项目专业技术负责人)签字确认3.4.3智能化系统的调试和检测
2.建筑智能化工程调试检测
1)有线电视系统检测
(1)有线电视系统的器材进场验收时,应检查国家相关的管
理部门或有资质的检测机构颁发的有效认证标识。
(2)有线电视系统主观评价和客观测试的测试点数量应符合
规范规定。3.4.3智能化系统的调试和检测
(1)当紧急广播系统具有火灾应急广播功能时,应检查传输
线缆、线槽和导管的防火保护措施。
(2)公共广播系统检测时,应打开广播分区的全部广播扬声
器,测量点宜均匀布置。3.4.3智能化系统的调试和检测
(3)紧急广播中包括火灾应急广播功能时还应检测的内容包
括:紧急广播具有最高级别的优先权。紧急广播向相关广播区
域播放警示信号、警报语声或实时指挥语声的响应时间。音量
自动调节功能。
(4)检测公共广播系统的声场不均匀度、漏出声衰减及系统
设备信噪比符合设计要求。3.4.3智能化系统的调试和检测
(5)检查公共广播系统的扬声器位置,应分布合理,符合设
计要求。
综合布线系统检测应包括电缆系统和光缆系统的性能测试,
且电缆系统测试项目应根据布线信道或链路的设计等级和布线
系统的类别要求确定。3.4.3智能化系统的调试和检测
4)安全技术防范系统调试检测要求
(1)产品检查
列入国家强制性认证产品目录的安全防范产品应检查产品
的认证证书或检测报告。3.4.3智能化系统的调试和检测
4)安全技术防范系统调试检测要求
(2)安全防范综合管理系统的功能检测内容:
①监控图像、报警信息及其他信息记录的质量和保存时间。
②与火灾自动报警系统和应急响应系统的联动、报警信号
的输出接口。
③安全技术防范系统中的各子系统对监控中心控制命令的
响应准确性和实时性。3.4.3智能化系统的调试和检测
4)建筑设备监控系统调试检测要求
(1)变配电系统调试检测:
①电源及主供电回路电流值显示、电压值显示、功率因数
测量、电能计量等。
②变压器和高、低压开关运行状况及故障(超温)报警。
③应急发电机组供电电流、电压及频率和储油罐液位监视,
故障报警。
④不间断电源工作状态、蓄电池组及充电设备工作状态检
测。3.4.3智能化系统的调试和检测
(2)锅炉机组调试检测:
锅炉出口热水温度、压力、流量、热源系统功能检测,热
交换系统功能检测。
(3)冷冻和冷却水系统调试检测:
冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵、电动阀门和冷却塔功能
检测。3.4.3智能化系统的调试和检测
(4)通风空调系统调试检测:
风阀的自动调节 新风量以及送风风量的大小
水阀的自动调节 送风温度(回风温度)
加湿阀 送风相对湿度(回风相对湿度)
压差开关报警信号 判断是否需要清洗或更换过滤网
监控风机故障报警及相应的安全联锁控制,电气联锁以及防冻联锁
控制等3.4.3智能化系统的调试和检测
(5)公共照明控制系统调试检测:
①不同区域的照明设备分别进行开、关控制;利用计算机
对公共照明开、关进行监视,满足必要的照明要求。
②以光照度、时间等为控制依据对公共照明设备(场景照明、
景观照明、走廊照明)进行监控检测。3.4.3智能化系统的调试和检测
(6)调试检测给水系统、排水系统和中水系统液位、压力参
数及水泵运行状态;自 动调节水泵转速;水泵投运切换;故
障报警及保护。3.4.3智能化系统的调试和检测
(7)电梯和自动扶梯监测系统检测启停、上下行、位置、故
障等运行状态显示功能。
(8)能耗监测系统检测能耗数据的显示、记录、统计、汇总
及趋势分析等功能。3.5电梯工程安装技术3.5.1电梯的分部分项工程与安装验收规定
1.电梯的分部分项工程3.5.1电梯的分部分项工程与安装验收规定
2.电梯的分类和组成
1)电梯的分类
分为乘客电梯、载货电梯、客货电梯、病床电梯、住
电梯用途
宅电梯、消防电梯、观光电梯和施工电梯
机械驱动方 分为曳引式电梯、强制式电梯、液压电梯和齿轮齿条
式 电梯
低速电梯 v≤1.0m/s
中速电梯 1.0m/s<v≤2.5m/s
运行速度
高速电梯 2.5m/s<v≤6.0m/s
超高速电梯 v>6.0m/s3.5.1电梯的分部分项工程与安装验收规定
2.电梯的分类和组成
2)电梯的组成3.5.1电梯的分部分项工程与安装验收规定
2.电梯的分类和组成
2)电梯的组成3.5.1电梯的分部分项工程与安装验收规定
四大
由机房、井道、轿厢、层站四大部分组成
部分
曳引式
由曳引系统、导向系统、轿厢系统、门系统、重
电梯
八大
量平衡系统、驱动系统、控制系统和安全保护系
系统
统
液压电 由泵站及液压系统、导向系统、轿厢系统、门系统、电
梯 气控制系统、安全保护系统等组成。
齿轮齿 由轿厢、驱动机构、标准节、附墙、底盘、围栏、电气
条电梯 系统等组成3.自动扶梯的分类和组成3.自动扶梯的分类和组成3.自动扶梯的分类和组成
驱动梯级的元件为链条的自动扶梯。一般均采
链条式
用链条驱动式结构。
分类
齿条式 指驱动梯级的元件为齿条的自动扶梯
自动扶梯主要部件有梯级、牵引链条及链轮、导轨系统、
自动扶
主传动系统(包括电动机、减速装置、制动器及中间传动
梯的组
环节等)、驱动主轴、张紧装置、扶手系统、上下盖板、
成
梳齿板、扶梯骨架、安全装置和电气系统等3.5.1电梯的分部分项工程与安装验收规定
4.电梯技术资料
电梯制造厂提供的资料 安装单位提供的资料
(1)制造许可证明文件。
(2)电梯整机型式检验合格证书。
(3)产品质量证明文件,
(1)安装许可证和安装
(4)门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元
告知书。
件的安全电路、轿厢上行超速保护装置、驱动主机、
(2)审批手续齐全的施
控制柜等安全保护装置和主要部件的型式检验合格证
工方案。
,以及限速器和渐进安全钳的调试证书。
(3)施工现场作业人员
(5)机房或井道布置图。
持有的特种设备作业
(6)电气原理图(7)安装使用维护说明书,
证。
上述文件如为复印件时,必须经电梯整机制造单位加
盖公章或者检验合格章;对于进口电梯,则应当加盖
国内代理商的公章3.5.1电梯的分部分项工程与安装验收规定
5.电梯准用程序
电梯安装单位自检试运行结束后,由制造单位负责进行校
验和调试。电梯检验和调试符合要求后,并经监督检验合格,
方可交付使用。获得准用许可后,按规定办理交工验收手续3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
1.电梯及自动扶梯安装程序
1)曳引式电梯安装程序
设备进场验收→土建交接检验→井道照明安装→井道测量
放线→导轨安装→曳引机(驱动主机)安装→限速器安装→机房
电气安装→轿厢、安全钳及导靴安装→轿厢电气安装→缓冲器
安装→对重安装→曳引钢丝绳、悬挂装置及补偿装置安装→开
门机、轿门和层门安装→层站电气安装→调试检验→试运行验
收。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
2)液压电梯安装程序
设备进场验收→土建交接检验→样板架安装、放线→导轨
安装→千斤顶安装→液压配管→配件安装→轿厢组装→井道部
件安装→调试检验→试运行验收。
3)自动扶梯(或自动人行道)安装程序
设备进场验收→土建交接检验→桁架吊装就位→轨道安装
→扶手带等构配件安装→安全装置安装→机械调整→电气安装
→调试检验→试运行验收。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
2.曳引式电梯安装
1)土建交接验收
(1)建设单位、监理单位、土建施工单位、电梯安装单位应
共同参与对电梯井道和机房的检查,对电梯土建工程进行交接
验收。每层楼面应有最终完成的地面基准标识,多台并列电梯
应提供厅门口装饰基准线标识。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
(2)对电梯机房、井道、底坑土建工程进行检测鉴定,机房
内部、井道土建或钢架结构必须符合电梯土建布置图要求。轿
厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满载轿厢静载4倍的作用
力。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
(3)厅门预留孔必须设有高度不小于1200mm的安全保护
围封(安全防护门),采用左右开启方式,不能上下开启,应有足
够的强度,保护围封下部应有高度不小于100mm的踢脚板,
机房通向井道的预留孔应设置临时盖板。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
(4)有机房的电梯,其主电源开关应设置在机房入口处。无
机房的电梯,其主电源开关应设置在井道外方便接近的地方。
电源的中性线和接地线应分开,接地电阻值不应大于4Ω3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
(5)机房应设置电气照明,在机房入口处设置照明电源开关。
井道内设置永久电气照明,照明电压宜采用36V安全电压,井
道内照度不得小于50lx,在井道最高点和最低点0.5m各装一盏
灯,中间灯间距不超过7m,并分别在机房和底坑设置控制开关。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
2)电梯设备进场验收
(1)检查设备、部件等与装箱单相符,设备外观不存在明显
的损坏。
(2)检查设备随机文件,包括土建布置图,产品出厂合格证,
门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器等保证电梯安全部件的型
式检验证书复印件,设备装箱单,安装、使用维护说明书,动
力电路、控制电路与安全电路的电气原理图。例如:电梯进场
验收时,发现没有限速器的型式检验证书复印件,应在设备验
收记录上记录清楚,并要求电梯供应商提供。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
3)驱动主机安装
(1)驱动主机承重梁应采用钢板制作,钢板厚度不应小于
20mm,承重梁埋入建筑结构承重墙内的长度宜超过墙中心
20mm,且不应小于75mm。承重梁安装完毕后应自检,然后
上报监理单位组织验收,验收合格后承重梁两端支撑处用混凝
土浇筑固定。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
(2)驱动主机吊装时,不应磕碰主机外壳。主机安装完毕后,
所有旋转部件外侧均应涂成黄色,并标明电梯运行方向的箭头
及文字说明。
(3)驱动主机减速箱内的油量应在油标所限定的范围内。手
动释放制动器的操作部件应涂成红色。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
(4)电梯空载或满载时,曳引轮安装后的垂直度误差应在
2mm以内。
(5)紧急操作装置动作必须正常。可拆卸的装置必须置于驱
动主机附近易接近处,紧急救援操作说明必须贴于紧急操作时
易见处。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
4)导轨安装
(1)井道测量应依据电梯厂家提供的井道布置图进行,制作
样板架进行井道测量放线,测量用的线坠一般为5kg,超高层的
电梯井道,可相应增加线坠的重量。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
(2)导轨支架安装,每根导轨不应少于2个支架,支架间距
不宜大于2.5m。支架在井道壁上的安装应牢固。在混凝土结
构上可采用膨胀螺栓固定,混凝土结构强度应符合土建布置图
要求,其连接强度与承受振动力应满足电梯设计要求,导轨下
端应安装在井道地面的导轨座上。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
(3)导轨采用压导板固定在支架上,
一般规定 垫片厚度不宜超过3mm 垫片不宜超过3片
大于3mm、小
垫片之间要点焊
于7mm
先用与导轨宽度相同的钢板 调整完毕后逐个拧紧压导板
超过7mm
垫入,再用垫片进行调整 和导轨连接板螺栓。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
(4)每列导轨的工作面(包括侧面和顶面)与安装基准线的允
许偏差:3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
(4)每列导轨的工作面(包括侧面和顶面)与安装基准线的允
许偏差:
轿厢导轨和设有安全钳的对重导轨 不应大于0.6mm/5m
不设安全钳的对重导轨 不应大于1.0mm/5m
两列轿厢导轨顶面间的距离 允许偏差为0至+2mm
两列对重导轨顶面间的距离 允许偏差为0至+3mm3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
轿厢导轨和设有安全钳的对
不应有连续缝隙
重导轨工作面接头处
接头处缝隙
不设安全钳的对重导轨接头
不应大于1.0mm
处缝隙
轿厢导轨和设有安全钳的对
导轨接头处台阶不应大于0.05mm
重导轨工作面
接头处台阶 不设安全钳的对重导轨接头 导轨工作面接头处台阶不应大于
处 0.15mm
可用钢板尺靠在导轨工作面上,用塞尺检查
一般 修平长度应大于200mm
导轨接头处修
平长度 电梯额定速度≥2.5m/s 修平长度应大于300mm3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
5)轿厢及对重(平衡重)系统安装
(1)当轿顶外侧边缘至井道壁水平方向的自由检查距离大于
0.3m时,轿顶应装设防护栏及警示性标识。当在距轿底1.1m
以下使用玻璃轿壁时,必须在距轿底面0.9~1m的高度处安装
扶手,且扶手必须独立地固定,不得与玻璃相关。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
(2)当轿厢有反绳轮时,反绳轮应设置防护装置和挡绳装置。
当对重架有反绳轮时,反绳轮应设置防护装置和挡绳装置。绳
头组合必须安全可靠,且每个绳头组合必须安装防螺母松动和
脱落的装置。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
(3)钢丝绳严禁有死弯,当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上,
且其中一根钢丝绳或链条发生异常相对伸长时,装设的电气安
全开关应动作。
(4)随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象,随行电缆在运行
中应避免与井道内其他部件碰撞。当轿厢完全压在缓冲器上时,
随行电缆不得与底坑地面接触。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
(3)缓冲器安装
①缓冲器应无锈蚀、油路通畅,并按说明书要求注满缓冲
器油。液压缓冲器柱塞铅垂度不应大于0.5%。
②轿厢、对重的缓冲器撞板中心与缓冲器中心的偏差不应
大于20mm。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
③当轿厢或对重底部使用多个缓冲器时,各缓冲器顶面与
轿厢或对重之间的距离偏差不应大于2mm。缓冲器缓冲距离
应依据电梯设计要求进行调整,并在井道壁上做出尺寸标记
④缓冲器动作试验时,其柱体从完全压缩到完全复位,时
间不能大于120s,缓冲器在未恢复到正常位置前,电气开关不
能复位,电梯不能启动。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
(3)层门的强迫关门装置必须动作正常。层门强迫关门装置
安装应保证层门无论因何种原因开启,其强迫关门装置都能使
层门自动关闭。
例如:某电梯在门系统验收中,检查人员将层门打开到
1/3行程、1/2行程或全行程时,取消外力后,层门均应自行
关闭,且在门开关过程中,无异常情况发生,说明该层门强迫
关门装置动作正常。
(4)开关门过程中不应有振动或撞击声响,由动力操纵的水
平滑动门,在关门1/3行程之后,阻止关门的力严禁超过
150N。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
8)电气装置安装
(1)机房和井道内应按设计要求配线,电缆可明敷于井道或
机房。
(2)电气设备、导管及线槽的外露可导电部分应当与保护线
(PE)连接,接地支线应分别直接接至接地干线上,不得互相连
接后再接地。
(3)动力、控制和电气安全装置的导体之间和导体对地的绝
缘电阻不得小于0.5MΩ3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
3.电梯整机验收
(1)动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短
路保护装置;动力电路必须有过载保护装置。三相电源应有断
相、错相保护功能,使电梯不发生危险故障。
(2)限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置必须与其型式试验
证书相符。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
(3)限速器上的轿厢(或对重)下行标志必须与轿厢(或对重)
的实际下行方向相符。限速器铭牌上的额定速度、动作速度必
须与被检电梯相符。限速器绳张紧开关、液压缓冲器复位开关
等必须动作可靠。限速器与安全钳电气开关在联动试验中必须
动作可靠,且应使驱动主机立即制动。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
(4)上、下极限开关必须是安全触点,在端站位置进行动作
试验时必须动作正常。在轿厢(或对重)接触缓冲器之前必须动
作,且缓冲器安全压缩时,保持动作状态。上、下极限开关是
限位开关不动作后的第二层保护,一旦动作将切断主电源,需
要复位才能重启。其位置在井道顶层和底层,一般安装在导轨
端,动作距离为50~100mm。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
(5)对瞬时式安全钳,轿厢应载有均匀分布的额定载重量;
对渐进式安全钳,轿厢应载有均匀分布的125%额定载重量
(6)层门与轿门试验时,每层层门必须能够用三角钥匙正常
开启,当一个层门或轿门非正常打开时,电梯严禁启动或继续
运行。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
(7)曳引式电梯的曳引能力试验时,轿厢在行程上部范围空
载上行及行程下部范围载有125%额定载重量下行,分别停层
3次以上,轿厢必须可靠地制停(空载上行工况应平层)。轿厢
载有125%额定载重量以正常运行速度下行时,切断电动机与
制动器供电,电梯必须可靠制动。当对重完全压在缓冲器上,
且驱动主机按轿厢上行方向连续运转时,空载轿厢严禁向上提
升。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
(8)电梯安装后应进行运行试验,轿厢分别在空载、额定载
荷工况下,按电梯设计规定的每小时启动次数和负载持续率各
运行1000次(每天不少于8h),电梯应运行平稳、制动可靠、连
续运行无故障。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
4.液压电梯安装3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
液压电梯安装与曳引式电梯安装基本相同,主要区别是增
加了液压系统的安装。
(1)检查液压油缸出厂试验记录、合格证和技术文件应齐全,
外观不应存在明显损坏,部件应活动灵活、功能可靠。
(2)依据液压电梯井道布置图及导轨中心线确定液压缸架位
置,缸筒进出油口处应朝向机房入口处。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
(3)液压泵站及液压顶升机构安装牢固,油缸中心位移偏差
应不大于2mm,缸体垂直度严禁大于0.4‰;油缸校正后,用油
缸固定架及抱箍将油缸固定,并安装导靴及油杯。
(4)液压泵站上的溢流阀应设定在系统压力为满载压力的
140%~170%时动作;液压泵站应设有过载保护,安全阀的调
定压力不应超过额定工作载荷时压力的120%。当液压油达到
产品设计温度时,温升保护装置必须动作,使液压电梯停止运
行。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
(5)液压系统压力试验合格规定:轿厢停靠在最高层站,在
液压顶升机构和截止阀之间施加200%的满载压力,持续5min
后,液压系统应完好无损。采用多个液压油缸并行工作的直顶
式液压电梯,运行时的轿底倾斜度不应大于5%。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
5.自动扶梯(自动人行道)安装3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
5.自动扶梯(自动人行道)安装3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
1)设备进场验收
(1)设备技术资料必须提供梯级、踏板的型式检验报告复印
件,扶手带、胶带的断裂强度证明文件复印件。
(2)随机文件应该有土建布置图,产品出厂合格证,装箱单,
安装、使用维护说明书,以及动力电路和安全电路的电气原理
图。
(3)设备零部件应与装箱单内容相符,设备外观不应存在明
显的损坏。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
2)土建交接验收
(1)建设单位、监理单位、土建单位、安装单位共同参与土
建工程的验收,并办理交接手续。
(1)确认现场的水平基准线标记和中心线标记;按设计图纸
(土建图)的要求检查支撑端之间的距离、底坑的长宽高、提升
高度和对角线长度;自动扶梯(自动人行道)上、下支撑面预埋
钢板应符合设计要求。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
(2)井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障,其高度严禁
小于1.2m。
(3)根据电梯设备供应商提供的电梯设备进场所需通道和搬
运空间,检查确认是否有足够空间位置用于桁架的运输吊装。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
3)桁架吊装3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
3)桁架吊装
桁架吊装到建筑楼层结构预留孔支撑端,桁架支撑角钢搭
接的建筑楼层结构支撑端的部分必须大于角钢宽度的2/3。用
水平仪检查,第一块梯级的水平度不大于1/1000,可通过加减
垫片调整其水平度,桁架安装应牢固。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
7)梯级安装
梯级的安装、拆卸只能在下部驱动的回转部;安装前在梯
级轴上面均匀涂抹润滑油脂,由下部驱动回转处开始安装梯级;
测量梯级和链条之间的位置,使左右距离相等,将尼龙轴套靠
紧梯级,确认梯级左右的尺寸后拧紧隔箍,运行梯级一圈,确
认梯级与其他部件无碰撞后,再安装剩余梯级。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
6.自动扶梯(自动人行道)整机验收
1)外观验收
(2)自动扶梯梯级、自动人行道踏板或胶带上方,垂直净高
度不应小于2.3m。该净高度应延续到扶手转向端端部。扶手
带顶面距梯级前缘、踏板表面或胶带表面之间的垂直距离应在
0.9~1.1m。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
(3)在与楼板交叉处及各交叉设置的自动扶梯、自动人行道
之间,应在扶手带上方设置一个无锐利边缘的垂直防护挡板,
其高度不应小于0.3m,且至少延伸至扶手带下缘25mm处。
例如:自动扶梯与楼板交叉处及各交叉布置的自动扶梯相
交叉的三角形区域,应设置一个无锐利边缘的垂直防碰保护板,
其高度不应小于0.3m,如用一个无孔的三角形保护板。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
(4)在危险区域,由建筑结构形成的固定护栏应至少增加到
高出扶手带100mm,并且位于扶手带外缘80~120mm处。
(5)墙壁或其他障碍物与扶手带外缘之间的水平距离在任何
情况下均不得小于80mm,与扶手带下缘的垂直距离均不得小
于25mm。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
(6)当自动扶梯、自动人行道与墙相邻,且外盖板的宽度大
于125mm时,在上、下端部应安装阻挡装置防止人员进入外
盖板区域。当自动扶梯、自动人行道为相邻平行布置,且共用
外盖板的宽度大于125mm时,也应安装这种阻挡装置。该装
置应延伸到距离扶手带下沿25~150mm处。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
2)设备绝缘检查
导线之间和导线对地之间的绝缘电阻应大于1000Ω/V,动
力电路和电气安全装置电路不得小于0.5MΩ,其他电路(控制、
照明、信号等)不得小于0.25MΩ。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
3)安全保护验收
(1)自动扶梯(自动人行道)无控制电压或电路接地故障及过
载时必须自动停止运行。
(2)自动扶梯(自动人行道)发生下列情况时,必须通过安全
触点或安全电路使开关断开并停止运行。
①梯级、踏板下陷,或胶带进入梳齿板处有异物夹住,且
损坏梯级、踏板或胶带支撑结构。
②直接驱动梯级、踏板或胶带的部件(如链条或齿条)断裂
或过分伸长。
③控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
④无中间出口的连续安装的多台自动扶梯(自动人行道)中
的一台停止运行。
⑤附加制动器动作。
⑥驱动装置与转向装置之间的距离(无意性)缩短。
⑦扶手带入口保护装置动作。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
4)设备性能验收
(1)自动扶梯(自动人行道)的性能试验,在额定频率和额定
电压下,梯级、踏板或胶带沿运行方向空载时的速度与额定速
度之间的允许偏差为±5%;扶手带的运行速度相对梯级、踏板
或胶带的速度允许偏差为0~+2%。
(2)自动扶梯(自动人行道)应进行空载制动试验,制停距离
应符合表3.5-2的要求。3.5.2电梯及自动扶梯安装技术
(3)自动扶梯(自动人行道)应进行载有制动载荷的下行制停
距离试验,制动载荷应符合表3.5-3的要求,制停距离应符合
表3.5-2的要求。
(4)电气装置的主电源开关不应切断电源插座、检修和维护
所必需的照明电源。
(5)通电空载试运行合格后进行负载试运行,并检测各安全
装置动作是否准确。谢谢 观看
THANKS