2026年二级建造师
机电工程管理与实务
精讲班
主讲老师:刘忠海3.2建筑电气工程施工技术3.2.1建筑电气的分部分项工程及施工程序
1.建筑电气的分部分项工程
建筑电气的分部分项工程见表3.2-1。
表3.2-1建筑电气的分部分项工程
分部
子分部工程 分项工程
工程
变压器、箱式变电所安装,成套配电柜、控制柜(台、
箱)和配电箱(盘)安装,梯架、托盘和槽盒安装,导管
室外电气 敷设,电缆敷设,管内穿线和槽盒内敷线,电缆头制
作、导线连接和线路绝缘测试,普通灯具安装,专用
建筑 灯具安装,建筑照明通电试运行,接地装置安装
电气 变压器、箱式变电所安装,成套配电柜、控制柜(台、
箱)和配电箱(盘)安装,母线槽安装,梯架、托盘和
变配电室 槽盒安装,电缆敷设,电缆头制作、导线连接和线路
绝缘测试,接地装置安装,接地干线敷设(变配电室
及电气竖井内接地干线敷设)3.2.1建筑电气的分部分项工程及施工程序
分部工程 子分部工程 分项工程
电气设备试验和试运行,母线槽安装,梯架、托盘和
槽盒安装,导管敷设,电缆敷设,管内穿线和槽盒内
供电干线
敷线,电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试,接地
干线敷设(变配电室及电气竖井内接地干线敷设)
成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装,电动
机、电加热器及电动执行机构检查接线,电气设备试
电气动力 验和试运行,梯架、托盘和槽盒安装,导管敷设,电
建筑电气 缆敷设,管内穿线和槽盒内敷线,电缆头制作、导线
连接和线路绝缘测试,开关、插座、风扇安装
成套配电柜、控制柜(台、箱)和动力、配电箱(盘)安装,
梯架、托盘和槽盒安装,导管敷设,电缆敷设,管内
穿线和槽盒内敷线,塑料护套线直敷布线,钢索配线,
电气照明
电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试,普通灯具安
装,专用灯具安装,开关、插座、风扇安装,建筑照
明通电试运行3.2.1建筑电气的分部分项工程及施工程序
成套配电柜、控制柜(屏、台)和配电箱(盘)安装,柴
油发电机组安装,UPS及EPS安装,母线槽安装,导
自备电源
建筑 管敷设,电缆敷设,管内穿线和槽盒内敷线,电缆
电气 头制作、导线连接和线路绝缘测试,接地装置安装
防雷及接地 接地装置安装,防雷引下线及接闪器安装,建筑物
装置 等电位联结3.2.1建筑电气的分部分项工程及施工程序
2.建筑电气工程的施工程序
1)变配电设备施工程序
(1)配电柜(开关柜)安装程序:开箱检查→二次搬运→基础
框架制作安装→柜体固定→母线连接→二次线路连接→试验调
整→送电运行验收。
(2)干式变压器施工程序:开箱检查→二次搬运→本体安装
→附件安装→交接试验→送电前检查→送电运行验收。3.2.1建筑电气的分部分项工程及施工程序
2)供电干线施工程序3.2.1建筑电气的分部分项工程及施工程序
(1)母线槽施工程序:开箱检查→支架安装→单节母线槽绝
缘测试→母线槽安装→通电前绝缘测试→送电验收。
(2)梯架(托盘、槽盒)施工程序:测量定位→支架安装→梯
架(托盘、槽盒)安装连接→接地线跨接。
(3)梯架(托盘)内电缆施工程序:电缆检查→电缆搬运→电
缆敷设→电缆绝缘测试→挂标志→验收。
(4)槽盒内导线敷设程序:选择导线→敷设导线→导线连接
→导线绝缘测试。3.2.1建筑电气的分部分项工程及施工程序
3)电气照明施工程序3.2.1建筑电气的分部分项工程及施工程序
(1)暗装照明配电箱施工程序:开箱检查→配电箱固定→导
线与箱内电器连接→送电前检查→送电运行。
(2)钢导管施工程序:测量定位→支架安装(明敷)→导管预
制→导管连接→接地线跨接。
(3)塑料管穿线施工程序:选择导线→穿引线→导线与引线
绑扎→穿导线→导线连接→线路绝缘测试。
(4)照明灯具施工程序:开箱检查→灯具组装→安装接线→
送电前检查→送电运行。3.2.1建筑电气的分部分项工程及施工程序
4)电气动力工程施工程序
(1)明装动力配电箱施工程序:基础框架制作安装→配电箱
安装固定→导线连接→送电前检查→送电运行。
(2)电动机(风机、水泵)施工程序:电动机绝缘测试→电机
干燥(受潮时)→电动机接线→送电前检查→送电运行。3.2.1建筑电气的分部分项工程及施工程序
5)建筑防雷接地施工程序
建筑防雷接地施工程序:接地体施工→接地干线施工→引
下线敷设→均压环施工→接闪带(接闪杆、接闪网)施工。3.2.2变配电和配电线路施工技术
1.三相干式电力变压器安装技术要求(26年新增)3.2.2变配电和配电线路施工技术3.2.2变配电和配电线路施工技术
(1)变压器型号、规格应符合设计要求,并有出厂合格证和技术文件;
1)开箱 外观无损伤,分接开关、冷却风机、温度计等附件齐全。
检查 (2)变压器铭牌上应注明制造厂名称,额定容量,一次、二次额定电压、
电流,阻抗电压,接线组别等技术数据。
(1)变压器安装位置应正确牢固,分接开关、冷却风机、温度计等附件
干式变
安装符合设计和规范要求。
压器安
(2)变压器箱体、支架、基础型钢及外壳应分别单独与保护导体可靠连
装
接,紧固件及防松零件齐全。
10/0.4kV电压等级的变压器一般采用D,ynll(△/Y。-11)接线组别,表
变压器
示一次绕组△接、二次绕组Y接,有中性点引出,二次绕组线电压超前
接线组
一次绕组线电压30°电角。变压器不同的接线组别能改变二次绕组线电
别
压与一次绕组线电压的相位差。3.2.2变配电和配电线路施工技术
4)干式变压器交接试验
有中性点 各相绕组之间的差别不应大于4%;
1600kVA及以
下三相变压器 无中性点 线间各绕组之间差别不应大于2%
1600kVA以上 有中性点 各相绕组之间差别不应大于2%
变压器 无中性点 线间差别不应大于1%
(1)测量绕组
变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比
连同套管的直
较,相应变化不应大于2%;不同温度下电阻值应按
流电阻
下式计算:
通用
式中R₁——温度在t₁(℃)时的电阻值(Ω);
R₂——温度在t₂(℃)时的电阻值(Ω);
T——计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。3.2.2变配电和配电线路施工技术3.2.2变配电和配电线路施工技术
电压比小于3的变压器 电压比允许偏差应为±1%
电压等级在
其他所有变压器额定分 电压比允许偏差不应超过
(2)检查所有 35kV以下
接下 ±0.5%
分接的电压比
其他分接的 应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内,且允许偏差
电压比 应为±1%。
有载分接开关的手动操作不应少于2个循环、电动操
变压器无电
作不应少于5个循环,其中电动操作时电源电压应为
(3)有载调压 压下
额定电压的85%及以上。
切换装置试验
变压器带电
进行有载调压开关电动操作,动作应正常。
条件下
(4)测量绕组
绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70%或不低于
连同套管的绝
10000MΩ(20℃)。
缘电阻
(5)绕组连同套管的交流耐压试验
(6)额定电压下的冲击合闸试验3.2.2变配电和配电线路施工技术
(5)绕组连同套管的交流耐压试验
额定电压在35kV及以下的干式电力变压器,线端试验应按
表3.2-2进行交流耐压试验。
表3.2-2干式电力变压器交流耐压试验电压值(kV)
系统标称电 设备最高电 交流耐受电 系统标称电 设备最高电 交流耐受电
压 压 压 压 压 压
≤1 ≤1.1 2 15 17.5 30
3 3.6 8 20 24 40
6 7.2 16 35 40.5 56
10 12 283.2.2变配电和配电线路施工技术
(6)额定电压下的冲击合闸试验
①在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次,每次间
隔时间宜为5min,应无异常现象,其中750kV变压器在额定电压下,
第一次冲击合闸后的带电运行时间不应少于30min,其后每次合闸后
带电运行时间可逐次缩短,但不应少于5min。
②冲击合闸宜在变压器高压侧进行,对中性点接地的电力系统试
验时变压器中性点应接地。
③发电机、变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不进行
冲击合闸试验。
④无电流差动保护的干式变压器可冲击3次。3.2.2变配电和配电线路施工技术
2.箱式变电所施工要求
1)箱式变电所安装(26年新增变化)3.2.2变配电和配电线路施工技术
(1)箱式变电所的基础应高于室外地坪。用地脚螺栓固定的
螺帽应齐全,拧紧牢固。金属箱式变电所的箱体应与保护导体
可靠连接,且有标识。
(2)箱式变电所的高压和低压配电柜内部接线应完整、低压
输出回路标记应清晰,回路名称应准确。3.2.2变配电和配电线路施工技术
2)箱式变电所交接试验
(1)变压器、电器设备以及继电保护系统在投入运行前应交
接试验合格。
(2)由高压成套开关柜、低压成套开关柜和变压器三个独立
单元组合成的箱式变电所高压电气设备部分,应按规范的规定
完成交接试验且合格。
(3)对于高压开关、熔断器等与变压器组合在同一个密闭油
箱内的箱式变电所,交接试验应按产品提供的技术文件要求执
行。3.2.2变配电和配电线路施工技术
3.柴油发电机组安装技术要求(26年新增)
1)柴油发电机组进场验收
(1)核对主机、附件、专用工具、备品备件和随机技术文件;
合格证和出厂试运行记录应齐全、完整,发电机及其控制柜应
有出厂试验记录。
(2)设备外观检查应有铭牌,涂层应完整,机身应无缺件。3.2.2变配电和配电线路施工技术
2)柴油发电机组安装
(1)机组安装前,基础应验收合格。
(2)安放后,采取地脚螺栓固定的机组应初平,螺栓孔灌浆、
精平、紧固地脚螺栓、二次灌浆等合格。安放式的机组底部应
垫平、垫实。3.2.2变配电和配电线路施工技术
3)柴油发电机组接线
(1)发电机组随机的配电柜、控制柜接线应正确,紧固件紧
固状态良好,无遗漏脱落。开关、保护装置的型号、规格正确,
验证出厂试验的锁定标记应无位移,有位移的应重新试验标定。
(2)柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序应与原供电系
统的相序一致。3.2.2变配电和配电线路施工技术
4)柴油发电机组接地
(1)发电机的中性点接地连接方式及接地电阻值应符合设计
要求,接地螺栓防松零件齐全,且有标识。
(2)发电机本体和机械部分的外露可导电部分应分别与保护
导体可靠连接,并应有标识;燃油系统的设备及管道的防静电
接地应符合设计要求。3.2.2变配电和配电线路施工技术
5)柴油发电机组交接试验
(1)发电机组至配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值
(2)当柴油发电机并列运行时,应保证其电压、频率和相位一致。
低压馈电线路 不应小于0.5MΩ
高压馈电线路 不应小于1MΩ/kV
绝缘电缆馈电线路直流耐压试验应符合现行国家标准的规定。3.2.2变配电和配电线路施工技术
干式变压器施工程序中,交接试验工序的紧前工序是( )
A、本体安装
B、二次搬运
C、送电前检查
D、附件安装
【答案】D3.2.2变配电和配电线路施工技术
【解析】P58干式变压器施工程序:开箱检查→二次搬运→本体安装
→附件安装→交接试验→送电前检查→送电运行验收。3.2.2变配电和配电线路施工技术
母线槽施工程序中,母线槽安装的紧前工序是( )。
A.单节母线槽绝缘测试
B.通电前绝缘测试
C.支架安装
D.开箱检查
【答案】A3.2.2变配电和配电线路施工技术
【解析】P58母线槽施工程序:开箱检查→支架安装→单节母线槽绝
缘测试→母线槽安装→通电前绝缘测试→送电验收3.2.2变配电和配电线路施工技术
7、变压器铭牌上应注明( )
A、额定容量
B、一次、二次额定电压
C、温升
D、短路电流
E、接线组别
【答案】ABE (26新增变化)3.2.2变配电和配电线路施工技术
【解析】P59变压器铭牌上应注明制造厂名称,额定容量,一次、二
次额定电压、电流,阻抗电压,接线组别等技术数据。3.2.2变配电和配电线路施工技术
下面关于10/0.4kV变压器接线组别说法错误的是( )
A、一般采用一次绕组△接、二次绕组Y 接
B、有中性点引出
C、二次绕组线电压超前一次绕组线电压30°电角
D、变压器不同的接线组别不能改变二次绕组线电压与一次绕组线电
压的相位差
【答案】D3.2.2变配电和配电线路施工技术
【解析】P59变压器接线组别(26新增变化)
10/0.4kV 电压等级的变压器一般采用D,ynll(△/Y 。-11) 接线组别,
表示一次绕组△接、二次绕组Y 接,有中性点引出,二次绕组线电压超
前一次绕组线电压30°电角。变压器不同的接线组别能改变二次绕组线电
压与一次绕组线电压的相位差。3.2.2变配电和配电线路施工技术
干式变压器交接试验中,测量绕组连同套管的直流电阻说法正确的
是( )
A、1600kVA三相变压器,各相绕组相互间的差别不应大于4%
B、1600kVA以下三相变压器,无中性点引出的绕组,线间各绕组相
互间差别不应大于4%
C、1600kVA以上变压器,各相绕组相互间差别不应大于4%
D、1600kVA以上变压器,无中性点引出的绕组,线间相互间差别不
应大于1%
E、变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化
不应大于2%;
【答案】ADE3.2.2变配电和配电线路施工技术
【解析】P59干式变压器交接试验(26新增变化)
(1)测量绕组连同套管的直流电阻
①1600kVA 及以下三相变压器,各相绕组相互间的差别不应大于4%;
无中性点引出的绕组,线间各绕组相互间差别不应大于2%;1600kVA 以
上变压器,各相绕组相互间差别不应大于2%;无中性点引出的绕组,线
间相互间差别不应大于1%。
②变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化
不应大于2%;3.2.2变配电和配电线路施工技术
某台变压器采用铜导线绕组,产品出厂实测数值变压器20℃时,直
流电阻为10Ω,施工单位进行变压器直流电阻测试时结果为温度25℃,
直流电阻为15Ω,请问换算同温电阻值是(备注:不考虑与同温下产品出
厂实测数值比较,相应变化不应大于2%)( )
A、10Ω
B、15Ω
C、14.7Ω
D、10.2Ω;
【答案】C3.2.2变配电和配电线路施工技术
【解析】P59测量绕组连同套管的直流电阻(26新增变化)
变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不
应大于2%; 不同温度下电阻值应按下式计算:
式中 R₁——温度在t₁(℃)时的电阻值(Ω);
R₂——温度在t₂(℃)时的电阻值(Ω);
T—— 计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。3.2.2变配电和配电线路施工技术
下面关于干式变压器冲击合闸试验要求正确的是( )
A、变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不进行冲击合闸试
验
B、冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间宜为5min
C、750kV 变压器在额定电压下,第一次冲击合闸后的带电运行时间
不应少于15min
D、冲击合闸宜在变压器高压侧进行
E、无电流差动保护的干式变压器可冲击5次;
【答案】ABD3.2.2变配电和配电线路施工技术
【解析】P60额定电压下的冲击合闸试验(26新增变化)
①在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时
间宜为5min, 应无异常现象,其中750kV 变压器在额定电压下,第一次
冲击合闸后的带电运行时间不应少于30min, 其后每次合闸后带电运行
时间可逐次缩短,但不应少于5min。
②冲击合闸宜在变压器高压侧进行,对中性点接地的电力系统试验
时变压器中性点应接地。
③发电机、变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不进行冲
击合闸试验。
④无电流差动保护的干式变压器可冲击3次。3.2.2变配电和配电线路施工技术
4.配电柜(开关柜、控制柜)安装
1)配电柜进场验收
(1)查验合格证和随带技术文件:高低压成套配电柜、蓄电
池柜、UPS柜、EPS柜等应有出厂试验报告。配电柜设备应有
铭牌,产品型号、产品技术参数应符合设计要求。
(2)配电柜表面涂层应完整、无明显碰撞凹陷,柜内元器件
应完好无损、接线无脱落脱焊,绝缘导线的材质、规格应符合
设计要求,蓄电池壳体应无碎裂、漏液,充油、充气设备应无
泄漏。3.2.2变配电和配电线路施工技术
2)基础型钢框架制作安装
(1)基础框架一般采用10号槽钢(型钢)制作;型钢框架安装
后的水平度、不平行度允许偏差应符合规范要求。
(2)每组型钢框架的两端应采用不小于100mm²镀锌扁钢与
接地干线电焊连接,且不少于两处接地。3.2.2变配电和配电线路施工技术
3)柜体安装
(1)配电柜相互间及与基础框架间应用镀锌螺栓连接固定,
且防松零件齐全。配电柜安装后的柜体垂直度、柜间缝隙及相
邻两柜面的允许偏差应符合规范要求。
(2)手车式配电柜和抽屉式配电柜的机械闭锁、电气闭锁应
动作准确可靠,触头接触应紧密;抽屉单元和手车单元应能轻
便灵活拉出和推进,无卡阻碰撞现象。3.2.2变配电和配电线路施工技术
4)柜(台、箱)内配线3.2.2变配电和配电线路施工技术
(1)配电柜相互间的连接母线应由厂家配套制作,现场安装。
柜内线缆的弯曲半径不应小于线缆允许弯曲半径,导线连接不
应损伤线芯。
(2)除电子元件回路或类似回路外,二次回路的绝缘导线额
定电压不应低于450/750V;铜芯绝缘导线的导体截面积,电流
回路不应小于2.5mm²,其他回路不应小于1.5mm²。3.2.2变配电和配电线路施工技术
(3)电流(电压)互感器安装就位后,各接地引出端子接地良
好。暂时不使用的电流互感器二次线圈应短路后再接地。
(4)二次回路连线应成束绑扎,不同电压等级、交流、直流
线路及计算机控制线路应分别绑扎,且应有标识;固定后不应
妨碍手车开关或抽出式部件的拉出或推入。3.2.2变配电和配电线路施工技术
5)柜体接地3.2.2变配电和配电线路施工技术
(1)柜(台、箱)的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连
接;对于装有电器的可开启门,门和金属框架的接地端子间应
选用截面积不小于4mm²的黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并应
有标识。
(2)柜(台、箱)等配电装置应有可靠的防电击保护;装置内
保护接地导体(PE)排应有裸露的连接外部保护接地导体的端子,
并应可靠连接。3.2.2变配电和配电线路施工技术
6)安装后检查
(1)开关及保护装置的规格、型号应符合设计要求;闭锁装
置动作应准确、可靠;主开关的辅助开关切换动作应与主开关
动作一致;应标明被控设备编号及名称或操作位置,接线端子
应有编号且清晰。
(2)开关操作检查应先手动操作后电动操作,开关操作机构
应工作平稳,无卡阻和冲击等异常现象,开关传动部件灵活,
分、合闸指示正确,开关与接插件动作闭锁可靠。3.2.2变配电和配电线路施工技术
(3)手车、抽屉式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。
动触头与静触头的中心线应一致,且触头接触应紧密,投入时,
接地触头应先于主触头接触;退出时,接地触头应后于主触头
脱开;手车单元接地触头可靠接地。3.2.2变配电和配电线路施工技术
7)配电柜交接试验
(1)高压成套配电柜应按规范规定进行交接试验,新型高压
电气设备和继电保护装置应按产品技术文件要求进行交接试验。
回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验,50V及以下回
路可不做交流工频耐压试验。
(2)低压成套配电柜(箱)、控制柜(台、箱)间线路的线间和
线对地间绝缘电阻值,馈电线路不应小于0.5MΩ,二次回路不
应小于1MΩ;测量绝缘电阻应根据电压等级来选择兆欧表等级;
设备电压等级与兆欧表的选用应符合表3.2-3的规定;用于极
化指数测量时,兆欧表短路电流不应低于2mA。3.2.2变配电和配电线路施工技术
表3.2-3设备电压等级与兆欧表的选用关系
序号 设备电压等级(V) 兆欧表电压等级(V) 兆欧表最小量程(MΩ)
1 <100 250 50
2 <500 500 100
3 <3000 1000 2000
4 <10000 2500 10000
5 ≥10000 2500或5000 100003.2.2变配电和配电线路施工技术
(3)二次回路的耐压试验电压应为1000V,当回路绝缘电阻
值大于10MΩ时,应采用2500V兆欧表代替,试验持续时间应
为1min或符合产品技术文件要求。48V及以下电压等级回路
可不做交流耐压试验;回路中有电子元器件设备的,试验时应
将插件拔出或将其两端短接。3.2.2变配电和配电线路施工技术
(4)直流柜试验,应将屏内电子器件从线路上退出,主回路
线间和线对地间绝缘电阻值不应小于0.5MΩ,直流屏所附蓄电
池组的充、放电应符合产品技术文件要求;整流器的控制调整
和输出特性试验应符合产品技术文件要求。3.2.2变配电和配电线路施工技术
(5)配电柜(箱)内的剩余电流动作保护器(RCD)应在施加额
定剩余动作电流(I△n)的情况下测试动作时间,测试值应符合
设计要求。
干线回路RCD的测试 宜在RCD出口处进行
其他回路RCD的测试 应在回路末端进行
插座回路RCD的测试 应通过末端插座来进行3.2.2变配电和配电线路施工技术
(6)柜(箱)内电涌保护器(SPD)安装要求。SPD的型号、规
格、安装布置及接线形式应符合设计要求;接地导线的位置不
宜靠近出线位置;SPD的连接导线应平直、足够短,且不宜大
于0.5m。3.2.2变配电和配电线路施工技术
(7)其他试验项目:真空断路器试验;每相导电回路直流电
阻检测;联动操作试验;备用自投试验;电流和电压互感器性
能试验;接触器线圈绝缘电阻和直流电阻检测;避雷器试验;
电容器性能试验等。3.2.2变配电和配电线路施工技术
3.母线槽施工技术要求
1)母线槽采购
母线槽采购前,应绘制详细的施工深化设计图;母线槽的
各种附件应由设备厂家配套供应。3.2.2变配电和配电线路施工技术
2)母线槽安装前检查
(1)检查母线槽型号、规格是否与设计图纸一致,检查出厂
试验报告和合格证;外观无损伤、变形;母线搭接面应平整、
镀层(镀银)完整干净;端头封罩、插接单元等部件应齐全、标
识清楚。3.2.2变配电和配电线路施工技术
(2)母线槽连接用部件的防护等级与母线槽本体防护等级一
致,标识完整。防火型母线槽应有防火等级和燃烧报告、由国
家认可的检验机构出具的试验报告。
(3)安装前应做电气试验,用1000V兆欧表测量每节母线槽
的绝缘电阻值不得小于20MΩ。高压母线槽必须做交流耐压试
验,测试结果符合产品技术文件要求。3.2.2变配电和配电线路施工技术
3)支吊架安装要求
(1)每节母线槽应不少于一个支吊架,距转弯0.4~0.6m处应设
置支吊架,支吊架不应设置在母线槽的连接处或分接单元处,垂
直安装时应设置弹簧支架。支吊架的锚固螺栓应采用金属胀管固
定在结构承重墙上或顶板上。
(2)室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,室内照明母
线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm。重力不小于150N/m的母线
槽应设置抗震支架。3.2.2变配电和配电线路施工技术3.2.2变配电和配电线路施工技术
4)母线槽连接
(1)母线槽的连接可采用搭接或插接;连接紧固应用力矩扳
手,螺栓紧固力矩应符合产品技术文件的要求。在通过建筑变
形缝(伸缩缝、沉降缝、后浇带等)时,应设置伸缩节;直线段
超过80m时,应在50~60m处设置伸缩节。3.2.2变配电和配电线路施工技术
(2)母线槽需经电气试验合格后,再与设备端子连接;母线
槽与设备连接,可采用搭接或伸缩节连接。低压母线槽绝缘电
阻测试不得低于0.5MΩ;高压母线槽绝缘电阻测试不得低于
20MΩ,交流耐压试验按支柱绝缘子的交接试验标准执行。3.2.2变配电和配电线路施工技术
5)母线槽接地
母线槽金属外壳应与保护接地导体连接可靠。全长保护接
地不少于2处,分支母线槽的末端需保护接地,在可靠接地前,
不得进行通电试运行。3.2.2变配电和配电线路施工技术
6)母线槽通电要求
母线槽通电前,绝缘电阻测试和交流工频耐压试验应合格。
做电气试验,绝缘电阻测试不小于20MΩ;高压封闭母线必须做交
安装前
流耐压试验
支吊架 锚固螺栓采用金属胀管固定在结构承重墙上或顶板上。
支吊架间距 垂直安装 设置弹簧支架。
连接 采用搭接或插接器
过建筑变形缝(亦称结构缝,是伸缩缝、沉降缝、防震缝的总称,
不同于施工缝、分格缝、后浇带)
伸缩节
直线段超过80m时 在50~60m处设置伸缩节
与设备连接 搭接或伸缩节
低压母线绝缘电阻测试不得低于0.5MΩ;高压母线绝缘电阻测试不
绝缘电阻
得低于20MΩ;
接地 全长保护接地不少于2处,分支段母线槽的末端需保护接地3.2.2变配电和配电线路施工技术
4.梯架(托盘、槽盒)施工要求3.2.2变配电和配电线路施工技术
4.梯架(托盘、槽盒)施工要求
(1)梯架(托盘、槽盒)在水平段时每1.5~3m设置一个支吊
架;在垂直段时每1~1.5m设置一个支架;在分支处或端部
0.3~0.5m处应有固定支吊架。金属吊架的圆钢直径不得小于
8mm,并应有防晃支架。3.2.2变配电和配电线路施工技术
(2)梯架(托盘、槽盒)水平敷设时距地高度一般不宜低于
2.5m,垂直敷设时,距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护,
但敷设在配电室、电气竖井等处除外。
(3)直线段钢制梯架长度超过30m、铝合金梯架长度超过
15m应设置伸缩节;梯架跨越建筑物变形缝处,应设置补偿装
置。3.2.2变配电和配电线路施工技术
(4)非镀锌梯架之间的连接处应跨接保护联结导体;镀锌梯
架之间的连接处可不跨接保护联结导体,但连接板每端有防松
螺帽或防松垫圈的螺栓不应少于2个。梯架经过建筑物的伸缩
缝时,应断开100~150mm间距,间距两端应进行接地跨接。3.2.2变配电和配电线路施工技术
(5)金属梯架(托盘、槽盒)的连接应牢固可靠。全长不大于
30m时,不应少于2处与保护接地导体连接;全长大于30m时,
每隔20~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应接地。
全长不大于30m时,不应少于2处与保护接地导体可靠连接;全长大于
30m时,每隔20〜30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠
接地。
接地
非镀锌梯架、托盘、槽盒之间的连接处应跨接保护联结导体;
镀锌梯架、托盘、槽盒之间连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松
垫圈的连接固定螺栓。
水平安装的支架间距宜为1.5〜3m;
垂直安装的支架间距1~1.5m
支架间距
圆钢直径不得小于8mm,并应有防晃支架,在分支处或距端部0.3〜
0.5m处应有固定支架。
钢制梯架、托盘和槽盒长度超过30m,
伸缩节
铝合金梯架、托盘和槽盒长度超过15m应设置伸缩节3.2.2变配电和配电线路施工技术
5.导管施工技术要求
两个接线盒间只 弯曲半径不宜小
明配导管
有一个弯曲 于管外径的4倍
弯曲半径不宜小
于管外径的6倍
线路埋设于地下 弯曲半径不应小
暗配导管
或混凝土内 于管外径的10倍3.2.2变配电和配电线路施工技术3.2.2变配电和配电线路施工技术3.2.2变配电和配电线路施工技术3.2.2变配电和配电线路施工技术
镀锌钢导管 按每个检验批的导
不得采用
不得采用对 或壁厚小于 管连接头总数的
钢导管 套管熔焊
口熔焊连接 等于2mm的 20%进行抽查,且
连接。
钢导管 不得少于1处。
连接处的两 直径不应小于
保护联结
非镀锌钢导 采用螺纹连 端应熔焊焊 6mm,其搭接长度
导体宜为
管 接 接保护联结 应为圆钢直径的6
圆钢
导体 倍
连接处的两
镀锌钢导管( 按每个检验批的导
端宜用专用 保护联结导 截面积不
可弯曲金属 管连接头总数的
接地卡固定 体应为铜芯 应小于
导管、金属 10%进行抽查,且
保护联结导 软导线 4mm²
柔性导管) 不得少于1处。
体3.2.2变配电和配电线路施工技术
刚性导管经 不宜大于
动力工程 金属柔性导管不
柔性导管与 0.8m
柔性导管 应做保护导体的
设备、器具 不宜大于
照明工程 接续导体
连接 1.2m
应采用支吊 支架圆钢直径不得小于 并应设置防晃支
导管明敷
架安装固定 8mm 架
离墙体或楼板表
导管暗敷在 按明管敷设 暗敷在墙体或楼板内的
面的距离应符合
吊顶内 要求施工 导管
规范要求3.2.2变配电和配电线路施工技术
6.导线和电缆敷设要求
1)管内导线敷设要求
(1)绝缘导线穿入金属导管的管口在穿线前应装设护线口。
(2)绝缘导线接头不得设置在导管和槽盒内,应设置在专用
接线盒或器具内,接线盒的设置位置应便于检修。3.2.2变配电和配电线路施工技术
(3)同一交流回路的绝缘导线不应穿于不同金属导管内。
(4)不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线
不应穿于同一导管内。
(5)导线敷设后,应用500V兆欧表测试绝缘电阻,线路绝
缘电阻不应小于0.5MΩ。3.2.2变配电和配电线路施工技术
2)槽盒内导线敷设要求
(1)同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内
(2)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。
(3)同一路径无抗干扰要求的线路,可敷设于同一槽盒内。
(4)槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒
内截面积的40%。3.2.2变配电和配电线路施工技术
3)梯架内电缆敷设要求
垂直敷设 电缆的上端及每隔1.5~2m处
梯架内电缆
电缆的首、尾两端,转弯及每隔5~
固定部位 水平敷设
10m处。
在首端、尾端、转弯及每隔50m处,设有编号、型号
标志
及起、止点标记3.2.2变配电和配电线路施工技术
母线槽安装前,应测量每节母线槽的绝缘电阻值,且不应
小于( )。
A.1MΩ
B.2MΩ
C.10MΩ
D.20MΩ
【答案】D3.2.2变配电和配电线路施工技术
【解析】P63母线槽安装前检查
(2)母线槽连接用部件的防护等级与母线槽本体防护等级一
致,标识完整。防火 型母线槽应有防火等级和燃烧报告、由
国家认可的检验机构出具的试验报告。
(3)安装前应做电气试验,用1000V 兆欧表测量每节母线
槽的绝缘电阻值不得小于20MΩ。高压母线槽必须做交流耐压
试验,测试结果符合产品技术文件要求。3.2.2变配电和配电线路施工技术
下列关于母线槽的安装技术要求,符合规定的是( )。
A.重力不小于180N/m 的母线槽应设置抗震支架
B.每节母线槽应不少于一个支吊架
C.距转弯0.4~0.6m处应设置支吊架,支吊架不应设置在
母线槽的连接处或分接单元处,
D.垂直安装时应设置弹簧支架
E.室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小6mm
【答案】BCD3.2.2变配电和配电线路施工技术
【解析】P63 支吊架安装要求
(1)每节母线槽应不少于一个支吊架,距转弯0.4~0.6m处
应设置支吊架,支吊架不应设置在母线槽的连接处或分接单元
处,垂直安装时应设置弹簧支架。支吊架的锚固螺栓应采用金
属胀管固定在结构承重墙上或顶板上。
(2)室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,室内照
明母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm。重力不小于
150N/m 的母线槽应设置抗震支架。3.2.2变配电和配电线路施工技术
下面关于母线槽接地要求错误的有( )
A、母线槽金属外壳应与保护接地导体连接可靠
B、全长保护接地不少于1处
C、分支母线槽的末端需保护接地
D、母线槽通电前,绝缘电阻测试和交流工频耐压试验应合格
【答案】B3.2.2变配电和配电线路施工技术
【解析】P64母线槽接地
母线槽金属外壳应与保护接地导体连接可靠。全长保护接
地不少于2处,分支母线槽的末端需保护接地,在可靠接地前,
不得进行通电试运行。
6)母线槽通电要求
母线槽通电前,绝缘电阻测试和交流工频耐压试验应合格。3.2.2变配电和配电线路施工技术
下面关于梯架施工技术要求说法错误的是( )
A、梯架在水平段时每4m设置一个支吊架
B、在垂直段时每2m设置一个支架
C、金属吊架的圆钢直径不得小于8mm, 并应有防晃支架
D、在配电室垂直敷设时,距地面1.8m 以下部分应加金属盖板保护
E、直线段钢制梯架长度超过15m 应设置伸缩节
【答案】ABDE3.2.2变配电和配电线路施工技术
【解析】P64梯架(托盘、槽盒)施工要求
(1)梯架(托盘、槽盒)在水平段时每1.5~3m 设置一个支吊
架;在垂直段时每1-1.5m设置一个支架;在分支处或端部
0.3~0.5m处应有固定支吊架。金属吊架的圆钢直径不得小于
8mm,并应有防晃支架。
(2)梯架(托盘、槽盒)水平敷设时距地高度一般不宜低于
2.5m,垂直敷设时,距地面1.8m 以下部分应加金属盖板保护,
但敷设在配电室、电气竖井等处除外。
(3)直线段钢制梯架长度超过30m、铝合金梯架长度超过
15m 应设置伸缩节;梯架跨越建筑物变形缝处,应设置补偿
装置。3.2.2变配电和配电线路施工技术
下面梯架接地施工要求说法正确的是( )
A、镀锌梯架之间的连接板每端有防松螺帽或防松垫圈的螺栓不应
少于1个
B、梯架经过建筑物的伸缩缝时,应断开100~150mm 间距
C、金属梯架全长不大于30m 时,不应少于2 处与保护接地导体连
接
D、全长大于30m 时,每隔20~30m 应增加一个连接点
E、起始端和终点端均应接地。
【答案】BCDE3.2.2变配电和配电线路施工技术
【解析】P64梯架(托盘、槽盒)施工要求
非镀锌梯架之间的连接处应跨接保护联结导体;镀锌梯架
之间的连接处可不跨接保护联结导体,但连接板每端有防松螺
帽或防松垫圈的螺栓不应少于2个。梯架经过建筑物的伸缩缝
时,应断开100~150mm 间距,间距两端应进行接地跨接。
(5)金属梯架(托盘、槽盒)的连接应牢固可靠。全长不大于
30m 时,不应少于2 处与保护接地导体连接;全长大于30m
时,每隔20~30m 应增加一个连接点,起始端和终点端均应
接地。3.2.2变配电和配电线路施工技术
下面关于导管施工技术要求说法正确的是( )
A、钢导管不得采用对口熔焊连接,按每个检验批的导管连接头总数的10%
进行抽查,且不得少于1处
B、镀锌钢导管或壁厚小于等于2mm的钢导管,不得采用套管熔焊连接
C、非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体;
保护联结导体宜为圆钢,直径不应小于8mm,其搭接长度应为圆钢直径的6倍
D、镀锌钢导管连接处的两端宜用专用接地卡固定保护联结导体;保护联结
导体应为铜芯软导线,截面积不应小于4mm²。
E、镀锌钢导管连接处接地按每个检验批的导管连接头总数的10%进行抽查,
且不得少于1处。
【答案】BDE3.2.2变配电和配电线路施工技术
【解析】P64 导管施工技术要求
(2)钢导管不得采用对口熔焊连接;镀锌钢导管或壁厚小于等于2mm
的钢导管,不得采用套管熔焊连接。按每个检验批的导管连接头总数的
20%进行抽查,且不得少于1处。
(3)非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联
结导体;保护联结导体宜为圆钢,直径不应小于6mm,其搭接长度应为
圆钢直径的6倍。
(4)镀锌钢导管(可弯曲金属导管、金属柔性导管)连接处的两端宜用
专用接地卡固定保护联结导体;保护联结导体应为铜芯软导线,截面积
不应小于4mm²。按每个检验批的导管连接头总数的10%进行抽查,且
不得少于1处。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
1.电气照明施工技术
1)照明配电箱安装要求
(1)箱体及内部绝缘隔板应采用不燃材料制作。箱内宜分别
设置中性导体(N)和保护接地导体(PE)汇流排;N或PE汇流排
的同一端子上不应连接不同回路的N或PE。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
(2)照明配电箱安装牢固,安装高度应符合设计要求,垂直
度允许偏差不应大于1.5‰。箱体开孔应与导管管径适配,暗
装配电箱箱盖应紧贴墙面。
(3)照明配电箱配线应整齐、无绞接现象;同一电器的接线
端子上的导线连接不应多于2根,且防松垫圈等零件应齐全。
回路编号应齐全,标识应正确清晰。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
2)灯具安装
(1)灯具检查
①灯具内部导线应为铜芯绝缘导线,导线截面应与灯具功
率相匹配,且截面积不应小于0.5mm²;灯具内导线的绝缘层
厚度不应小于0.6mm。
②I类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE端子,并有接
地标识。
③灯具的绝缘性能应进行现场抽样检测,灯具的绝缘电阻
值不应小于2MΩ。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
④消防应急灯具应获得消防产品型式试验合格评定,且具
有认证标志。
⑤水下灯及防水灯具的防护等级应符合设计要求,当对其
密闭和绝缘性能有异议时,应按批抽样送有资质的检测机构进
行检测。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
(2)灯具安装固定
①吸顶或墙面上安装的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于
2个,灯具应紧贴饰面。灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝
土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定;检查时,按每
检验批的不同安装形式各抽查5%,且各不得少于1套。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
②采用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于10mm,壁厚不应小于
1.5mm。灯具与固定装置及灯具连接件之间采用螺纹连接的螺纹啮
合扣数不应少于5扣。
③质量大于3kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或
预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。
④质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5
倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时间不得少于15min。施工或强
度试验时观察检查,查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记
录;应全数检查。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
(3)灯具接线
①引向单个灯具的绝缘导线截面应与灯具功率相匹配,绝
缘铜芯导线的线芯截面积不应小于1mm²。
②由接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的绝缘导线应采用柔性
导管保护,柔性导管与灯具壳体应采用专用接头连接。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
(4)灯具接地要求
外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接
,连接处应设置接地标识;铜芯软导线(接地线)的截面应
I类灯具
与进入灯具的电源线截面相同,导线间的连接应采用导线
连接器或缠绕搪锡连接。
Ⅱ类灯 具有双重绝缘或加强绝缘,因此Ⅱ类灯具外壳不需要与保
具 护导体连接
Ⅲ类灯 依靠安全特低电压,电源电压不超过交流50V,采用隔离
具 变压器供电。因此Ⅲ类灯具的外壳不许与保护导体连接。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
(5)露天灯具防水要求
①灯具应有泄水孔,且泄水孔应设置在灯具腔体的底部。
②灯具及其附件、紧固件和与其相连的导管、接线盒等应
有防水和防腐蚀措施。接线盒应采用防护等级不小于IPX5的
防水接线盒。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
3)开关安装要求
(1)安装在同一建筑物内的开关,应采用同一系列的产品,
开关通断位置应一致。
(2)开关边缘距门框的距离宜为0.15~0.2m,开关距地面高
度宜为1.3m,相同型号并列安装,高度宜一致,且控制有序并
且不错位。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
(3)开关应控制灯具的相线(L),不得控制中性线(N),防止开
关断开时灯具带电。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
4)照明系统的测试和通电试运行
(1)导线绝缘电阻测试应在导线与设备连接前完成,导线绝
缘电阻应大于0.5MΩ。
(2)备用照明电源应先进行空载自动投切试验,后进行有载
自动投切试验。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
5)插座安装要求
(1)插座距地面高度一般为0.3m,小学(幼儿园、托儿所)的
插座距地面高度不宜小于1.8m,同一场所安装的插座高度应一
致。在潮湿房间应装设防水插座。
(2)当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,
应有明显的区别,插座不得互换。不间断电源插座及应急电源
插座应设置标识。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
(3)单相两孔插座,面对插座面板,右孔(或上孔)与相线(L)
连接,左孔(或下孔)与中性线(N)连接。单相三孔插座,面对
插座面板,右孔与相线(L)连接,左孔与中性线(N)连接,上孔
与保护接地线(PE)连接。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
(4)三相四孔插座的上孔应接保护接地线(PE);插座的保护
接地线(PE)端子不得与中性线端子连接;同一场所的三相插座,
其接线的相序应一致。
(5)相线(L)与中性线(N)不应利用插座本体的接线端子转接
供电。保护接地线(PE)在插座之间不得串联连接。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
2.电气动力安装技术
1)动力配电(控制)箱安装要求
动力配电(控制)箱安装高度应操作方便,箱前操作通道宽
度不宜小于1m。室外安装的配电(控制)箱应有防雨、防水措
施。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
2)电动机接线要求
(1)电动机安装随设备(如风机、水泵等)的安装进行。
(2)电动机外露可导电部分必须与保护接地导体可靠连接。
1kV以下电动机的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ,抽查的数量为
50%。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
(3)电动机的接线入口及接线盒应做密封处理;电动机进线
电缆应有滴水弯。
(4)电动机接线应牢固可靠,接线方式应与供电电压相符。
如线路电压为380V,电动机额定电压为380V时应△接,电动机
额定电压为220V时应Y接。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
3)电动机试运行
电动机试运行随设备(如风机、水泵等)的试运行实施。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
下面关于灯具安装要求说法正确的是( )
A、灯具内部导线截面积不应小于1.0mm²
B、灯具内导线的绝缘层厚度不应小于0.5mm
C、灯具的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ
D、由接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的绝缘导线应采用柔
性导管保护
【答案】D3.2.3电气照明与电气动力施工技术
【解析】P65灯具安装
(1)灯具检查
①灯具内部导线应为铜芯绝缘导线,导线截面应与灯具功率相匹配,
且截面积不应小于0.5mm²; 灯具内导线的绝缘层厚度不应小于0.6mm。
③灯具的绝缘性能应进行现场抽样检测,灯具的绝缘电阻值不应小
于2MΩ。
灯具接线
①引向单个灯具的绝缘导线截面应与灯具功率相匹配,绝缘铜芯导
线的线芯截面积不应小于1mm²。
②由接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的绝缘导线应采用柔性导管保护,
柔性导管与灯具壳体应采用专用接头连接。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
下列有关灯具的安装技术要求,正确的是( )。
A.在砌体和混凝土结构上可以使用塑料塞固定
B.采用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于6mm, 壁厚不应小于
1.5mm
C.质量大于2kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预埋吊
钩的直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。
D.质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒
定均布载荷做强度试验,且持续时间不得少于15min
E、吸顶或墙面上安装的灯具,灯具固定应牢固可靠,检查时,按每检
验批的不同安装形式各抽查5%,且各不得少于1套。
【答案】DE3.2.3电气照明与电气动力施工技术
【解析】P65-66 灯具安装固定
①吸顶或墙面上安装的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于2个,灯具
应紧贴饰面。灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木
榫、尼龙塞或塑料塞固定;检查时,按每检验批的不同安装形式各抽查
5%,且各不得少于1套。
②采用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于10mm, 壁厚不应小于
1.5mm。灯具与固定装置及灯具连接件之间采用螺纹连接的螺纹啮合
扣数不应少于5扣。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
【解析】P65-66 灯具安装固定
③质量大于3kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预
埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。
④质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍
恒定均布载荷做强度试验,且持续时间不得少于15min。施工或强度试
验时观察检查,查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录;应
全数检查。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
下列灯具安装中,灯具外壳必须与保护导体可靠连接的是( )。
A.离地3.5m的Ⅱ类灯具
B.离地3m的Ⅰ类灯具
C.离地2.3m的Ⅱ类灯具
D.离地2m的Ⅲ类灯具。
【答案】B3.2.3电气照明与电气动力施工技术
【解析】P66灯具接地要求
①I 类灯具的外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连
接,连接处应设置接地标识;铜芯软导线(接地线)的截面应与进入灯具
的电源线截面相同,导线间的连接应采用导线连接器或缠绕搪锡连接。
②Ⅱ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,还具有双重绝缘或加
强绝缘,因此Ⅱ类灯具外壳不需要与保护导体连接。
③Ⅲ类灯具的防触电保护是依靠安全特低电压,电源电压不超过交
流50V, 采用隔离变压器供电。因此Ⅲ类灯具的外壳不许与保护导体连
接。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
下面关于电气动力安装技术要求说法正确的是( )
A、动力配电(控制)箱前操作通道宽度不宜小于1m
B、室外安装的配电(控制)箱应有防雨、防水措施
C、1kV以下电动机的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ,抽查的数量为20%
D、电动机额定电压为380V时应Y接
E、电动机试运行随设备(如风机、水泵等)的试运行实施。
【答案】ABE3.2.3电气照明与电气动力施工技术
【解析】P67电气动力安装技术
1)动力配电(控制) 箱安装要求
动力配电(控制)箱安装高度应操作方便,箱前操作通道宽度不宜小
于1m。室外安装的配电(控制)箱应有防雨、防水措施。
2)电动机接线要求
(1)电动机安装随设备(如风机、水泵等)的安装进行。
(2)电动机外露可导电部分必须与保护接地导体可靠连接。1kV以下
电动机的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ, 抽查的数量为50%。3.2.3电气照明与电气动力施工技术
【解析】P67电气动力安装技术
1)动力配电(控制) 箱安装要求
(3)电动机的接线入口及接线盒应做密封处理;电动机进线电缆应有
滴水弯。
(4)电动机接线应牢固可靠,接线方式应与供电电压相符。如线路电
压为380V, 电动机额定电压为380V时应△接,电动机额定电压为220V
时应Y接。
3)电动机试运行
电动机试运行随设备(如风机、水泵等)的试运行实施。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
1.建筑防雷与接地的材料与连接要求
1)材料要求
建筑防雷与接地的材料可采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌
扁钢、镀锌圆钢等;镀锌钢材应为热镀锌,镀层厚度应不小于
65μm,镀层宜光滑、连贯、无斑点。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
2)连接要求
连接应采用搭接焊接。焊接处焊缝应饱满并有足够的机械
强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处
刷防锈漆和银粉漆或喷锌做防腐处理。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
1.建筑防雷与接地的材料与连接要求
2)连接要求3.2.4建筑防雷与接地施工技术
1.建筑防雷与接地的材料与连接要求
2)连接要求
不少于三面施焊
扁钢(铜排)之间 搭接为扁钢(铜排)宽度的2倍
。
圆钢(铜杆)之间 圆钢(铜杆)直径的6倍 双面施焊
圆钢(铜杆)与扁钢(铜排) 圆钢(铜杆)直径的6倍 双面施焊。
扁钢(铜排)与钢管(铜管) 紧贴3/4管外径表面 上下两侧施焊
扁钢与角钢焊接 紧贴角钢外侧两面 上下两侧施焊。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
2.接闪杆(线、网)的施工要求
1)接闪杆的施工要求
(1)接闪杆一般由不锈钢(或热镀锌)圆钢或不锈钢管(或热镀
锌钢管)制成。
(2)建筑物上的接闪杆应和接闪网连接成一个整体。接闪杆
设置独立的接地装置时,其接地装置与其他接地网的地中距离
不应小于3m。
(3)对装有接闪杆的金属筒体。当金属筒体的厚度不小于
4mm时,可作接闪杆的引下线,筒体底部应有两处与接地体
连接。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
2)接闪带(网)的施工要求
(1)接闪带一般使用40mm×4mm的镀锌扁钢或直径为
12mm的镀锌圆钢制作。接闪带固定支架高度不宜小于
150mm。采用镀锌扁钢支架的间距为0.5m,采用镀锌圆钢支
架的间距为1m。每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。接
闪带在过建筑物变形缝处的跨接应采取补偿措施。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
(2)建筑物屋顶上的金属物应与接闪网连接成一体,如铁栏
杆、钢爬梯、金属旗杆、透气管、金属柱灯、冷却塔等。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
3.引下线的施工要求
(1)明敷的引下线采用热镀锌圆钢时,圆钢与圆钢的连接可
采用焊接或卡夹(接)器;采用热镀锌扁钢时,可采用焊接或螺
栓连接。在离地1.5m处做断接卡。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
(2)利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时,
应在离地0.5m处做接地测试点,接地测试点通常不少于2个,
并有明显标识。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
4.接地体的施工要求
1)人工接地体的施工要求3.2.4建筑防雷与接地施工技术
镀锌钢管 壁厚应不小于2.5mm 垂直接地体的长度一般为
垂直 2.5m。埋设后垂直接地体
镀锌角钢 厚度应不小于4mm
接地 的顶部距地面不小于
体 0.6m,垂直接地体的水平
镀锌圆钢 直径不小于14mm
间距应不小于5m。
厚度应不小于4mm,
水平接地体距地面至少为
水平 镀锌扁钢 截面积应不小于
0.6m。接地体施工完成后
接地 100mm²
应填土夯实,以减少接地
体
截面积应不小于
电阻。
镀锌圆钢
100mm²3.2.4建筑防雷与接地施工技术
2)自然接地体的施工要求
(1)利用工程桩钢筋做垂直接地体,应按设计要求找好工程
桩的位置,将工程桩内的钢筋(不少于2根)搭接焊接,再与底
板主钢筋(不少于2根)焊接牢固,用色漆做标记,并及时做好
隐蔽工程验收记录。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
(2)利用建筑底板钢筋做水平接地体,应按设计要求将底板
内主钢筋(不少于2根)搭接焊接,用色漆做好标记,以便于引
出和检查,并及时做好隐蔽工程验收记录。自然接地体应在不
同的两点及以上与接地干线或接地网相连接。
(3)在接地体施工结束后,应及时测量接地电阻。独立接地
体的接地电阻应小于4Ω,共用接地体的接地电阻应小于1Ω。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
5.接地线的施工要求
1)接地干线的施工要求
(1)室内接地干线多为明敷,一般敷设在电气井或电缆沟内。
接地干线也可利用建筑中的钢管、金属框架、金属构架,但要
在钢管、金属框架、金属构架连接处做接地跨接。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
(2)利用钢结构作为接地线时,与接地干线的连接应采用电
焊连接。当不允许在钢结构上电焊时,可采用柱焊或钻孔、攻
丝,然后用螺栓和接地线跨接。跨接线一般采用扁钢或两端有
铜接头的导线,跨接线应有150mm的伸缩量。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
2)接地支线的施工要求
(1)室内的接地支线多为明敷,水平或垂直敷设在墙壁上,
或敷设在桥架或支架上。在室内墙壁水平敷设时,离地面距离
宜为250~300mm,与墙壁的间隙宜为10~15mm。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
(2)接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时,应设置补偿器,
补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。
(3)接地线不宜焊接时,可用螺栓连接,但应进行除锈处理。
接地支线与电气设备连接时,接头应采用接线端子螺栓连接,
并用防松螺帽或防松垫片。
(4)每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连
接,不得在一个接地线中串接多个需要接地的电气装置。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
6.等电位联结施工要求
(1)按等电位联结的作用范围分为总等电位联结、辅助等电
位联结和局部等电位联结。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
(2)等电位联结导体间的连接可根据实际情况采用焊接或螺
栓连接,当等电位联结导体暗敷时,其导体间的连接不得采用
螺栓压接。
(3)等电位联结线与接地线(PE)一样,在其端部应有黄绿相
间的色标。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
关于接地干线的焊接,下列做法符合规定的是( )。
A.扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊
B.圆钢与圆钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊
C.圆钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应双面施焊
D.扁钢与钢管焊接,应紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊
E.扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢内侧两面,上下两侧施焊
【答案】ABD3.2.4建筑防雷与接地施工技术
【解析】P67 连接要求
连接应采用搭接焊接。焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有
夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处刷防锈漆和银粉漆或喷锌做
防腐处理。
(1)扁钢(铜排)之间搭接为扁钢(铜排)宽度的2倍,不少于三面施焊。
(2)圆钢(铜杆)之间搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。
(3)圆钢(铜杆)与扁钢(铜排)搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。
(4)扁钢(铜排)与钢管(铜管)之间,紧贴3/4管外径表面,上下两侧施焊。
(5)扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,上下两侧施焊。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
下面关于防雷接地施工要求说法正确的是( )
A、接闪杆设置独立的接地装置时,其接地装置与其他接地网的
地中距离不应小于5m
B、当金属筒体的厚度不小于2mm时,可作接闪杆的引下线,筒
体底部应有两处与接地体连接
C、接闪带一般使用40mm×4mm的镀锌扁钢或直径为12mm的
镀锌圆钢制作
D、接闪带固定支架高度不宜小于150mm
E、每个固定支架应能承受40N的垂直拉力
【答案】CD3.2.4建筑防雷与接地施工技术
【解析】P68 接闪杆(线、网)的施工要求
1)接闪杆的施工要求
(1)接闪杆一般由不锈钢(或热镀锌)圆钢或不锈钢管(或热镀锌钢管)制成。
(2)建筑物上的接闪杆应和接闪网连接成一个整体。接闪杆设置独立的接
地装置时,其接地装置与其他接地网的地中距离不应小于3m。
(3)对装有接闪杆的金属筒体。当金属筒体的厚度不小于4mm时,可作
接闪杆的引下线,筒体底部应有两处与接地体连接。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
【解析】P68 接闪杆(线、网)的施工要求
2)接闪带(网)的施工要求
(1)接闪带一般使用40mm×4mm 的镀锌扁钢或直径为12mm的镀锌圆
钢制作。接闪带固定支架高度不宜小于150mm。采用镀锌扁钢支架的间距
为0.5m,采用镀锌圆钢支架的间距为1m。每个固定支架应能承受49N的垂
直拉力。接闪带在过建筑物变形缝处的跨接应采取补偿措施。
(2)建筑物屋顶上的金属物应与接闪网连接成一体,如铁栏杆、钢爬梯、
金属旗杆、透气管、金属柱灯、冷却塔等。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
下面关于人工接地体施工要求正确的有( )
A、垂直接地体采用镀锌钢管的壁厚应不小于2mm
B、镀锌圆钢的直径不小于12mm
C、垂直接地体的长度一般为2.5m
D、水平接地体的镀锌圆钢的截面积应不小于100mm²
E、垂直接地体的水平间距应不小于5m
【答案】CDE3.2.4建筑防雷与接地施工技术
【解析】P68人工接地体的施工要求
(1)垂直接地体采用镀锌钢管的壁厚应不小于2.5mm,镀锌角钢的厚度应
不小于 4mm,镀锌圆钢的直径不小于14mm。垂直接地体的长度一般为
2.5m。埋设后垂直接地体的顶部距地面不小于0.6m,垂直接地体的水平间
距应不小于5m。
(2)水平接地体的镀锌扁钢的厚度应不小于4mm,截面积应不小于
100mm²; 镀锌圆钢的截面积应不小于100mm²。水平接地体距地面至少为
0.6m。接地体施工完成后应填土夯实,以减少接地电阻。3.2.4建筑防雷与接地施工技术
接地体施工结束后,应及时测量接地电阻。独立接地体的接地电
阻应小于( )Ω
A、1
B、2
C、3
D、4
【答案】D3.2.4建筑防雷与接地施工技术
【解析】P68在接地体施工结束后,应及时测量接地电阻。独立接地体
的接地电阻应小于 4Ω,共用接地体的接地电阻应小于1Ω。谢谢 观看