夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

017-2026二建机电精讲消防工程技术-56fa632f(2)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 59 页PDF · 1.8MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《017-2026二建机电精讲消防工程技术-56fa632f(2)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义》第1页预览
2
《017-2026二建机电精讲消防工程技术-56fa632f(2)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义》第2页预览
3
《017-2026二建机电精讲消防工程技术-56fa632f(2)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义》第3页预览
4
《017-2026二建机电精讲消防工程技术-56fa632f(2)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义》第4页预览
5
《017-2026二建机电精讲消防工程技术-56fa632f(2)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义》第5页预览
6
《017-2026二建机电精讲消防工程技术-56fa632f(2)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义》第6页预览
7
《017-2026二建机电精讲消防工程技术-56fa632f(2)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义》第7页预览
8
《017-2026二建机电精讲消防工程技术-56fa632f(2)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义》第8页预览
9
《017-2026二建机电精讲消防工程技术-56fa632f(2)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义》第9页预览
10
《017-2026二建机电精讲消防工程技术-56fa632f(2)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_04.重点精讲_录播_讲义》第10页预览

本文档共 59 页 剩余 49 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

2026年二级建造师
机电工程管理与实务
重点精讲班
主讲老师:刘忠海3.6消防工程施工技术3.6.1消防系统的分部分项工程及施工程序
1.消防工程的分部分项工程3.6.1消防系统的分部分项工程及施工程序
2.消防工程施工程序3.6.1消防系统的分部分项工程及施工程序
2.消防工程施工程序3.6.1消防系统的分部分项工程及施工程序
(1)消防水泵(稳压泵)施工程序:基础验收→泵体安装→吸
水管安装→出水管安装→单机调试。
(2)消火栓系统施工程序:干管安装→立管、支管安装→箱
体稳固→附件安装→强度和严密性试验→冲洗→系统调试。3.6.1消防系统的分部分项工程及施工程序
(3)自动喷水灭火系统施工程序:3.6.1消防系统的分部分项工程及施工程序
(3)自动喷水灭火系统施工程序:3.6.1消防系统的分部分项工程及施工程序
(3)自动喷水灭火系统施工程序:干管安装→报警阀安装→
立管安装→分层干、支管安装→喷洒头支管安装→管道试压→
管道冲洗→减压装置安装→报警阀配件及其他组件安装→喷洒
头安装→系统通水调试。3.6.1消防系统的分部分项工程及施工程序
(4)水喷雾灭火系统施工程序:支吊架制作、安装→管道安
装→管道冲洗→管道试压→吹扫→喷头安装→控制阀组部件安
装→系统调试。3.6.1消防系统的分部分项工程及施工程序
(5)细水雾灭火系统施工程序:储水储气瓶组的安装→泵组
及控制柜安装→管道试压、冲洗、吹扫→细水雾喷头安装→系
统调试。3.6.1消防系统的分部分项工程及施工程序
(6)消防水炮灭火系统施工程序:干管安装→立管安装→分
层干、支管安装→管道试压→管道冲洗→消防水炮安装→动力
源和控制装置安装→系统调试。
(7)自动跟踪定位射流灭火系统施工程序:干管安装→立管
安装→分层干、支管安装→管道试压→管道冲洗→灭火装置及
附件安装→动力源和探测、控制装置安装→系统调试。3.6.1消防系统的分部分项工程及施工程序
(8)气体、泡沫、干粉灭火系统施工程序:设备和组件安装
→管道安装→管道试压→吹扫→系统调试。3.6.1消防系统的分部分项工程及施工程序
(9)防排烟系统施工程序:支吊架制作、安装→风管制作、
安装→风管强度及严密性试验→风机及阀部件安装→防排烟风
口安装→单机试运行→系统调试。3.6.1消防系统的分部分项工程及施工程序
(10)火灾自动报警及联动控制系统施工程序:管线敷设→
线缆敷设→线缆连接→绝缘测试→设备安装→单机调试→系统
调试→系统检测、验收。3.6.2消防工程施工技术要求
1.消防给水及消火栓系统施工技术要求
(1)钢筋混凝土消防水池和消防水箱的进水管、出水管应加
设防水套管,钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管
道宜采用法兰连接,对有振动的管道应加设柔性接头。
钢筋混凝土消防水池和消防水箱 进水管、出水管应加设防水套管
钢板等制作的消防水池和消防水箱 进出水等管道宜采用法兰连接
组合式消防水池或消防水箱 进水管、出水管接头宜采用法兰连接,
有振动的管道 加设柔性接头3.6.2消防工程施工技术要求3.6.2消防工程施工技术要求3.6.2消防工程施工技术要求3.6.2消防工程施工技术要求
消防水泵
安装消声止回阀、控制阀和压力表
出水管
系统的总
安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。
出水管上
按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行
消防水泵
接合器
止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统
地下式消 顶部进水口或顶部出水口应正对井口。顶部进水口或顶部出水口与消防井盖
火栓 底面的距离不应大于0.4m
栓口不应安装在门轴侧,栓口中心距地面应为1.1m
室内消火
室内消火栓安装完成后,应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取两处
栓
消火栓做试射试验3.6.2消防工程施工技术要求
(7)消火栓系统的调试应包括:水源调试和测试;消防水泵
调试;稳压泵或稳压设施调试;减压阀调试;消火栓调试;自
动控制探测器调试;干式消火栓系统的报警阀等快速启闭装置
调试,并应包含报警阀的附件电动阀或电磁阀等阀门的调试;
排水设施调试;联锁控制试验。3.6.2消防工程施工技术要求
2.自动喷水灭火系统安装要求3.6.2消防工程施工技术要求
2.自动喷水灭火系统安装要求3.6.2消防工程施工技术要求
2.自动喷水灭火系统安装要求3.6.2消防工程施工技术要求
横向安装宜设2‰~5‰的坡度,且应坡向排水管;当局部区域难以利用排
管道
水管将水排净时,应采取相应的排水措施。
安装前应进行密封性能试验,且喷头安 喷头安装应使用专用扳手,严
装必须在系统试压、冲洗合格后进行。 禁利用喷头的框架施拧。
喷头
直立型、下垂型洒水喷头与顶板的距离应为75~150mm
安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行
报警阀组
安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接
水流指示
竖直安装在水平管道上侧 动作方向应和水流方向一致
器
水源测试;消防水泵调试;稳压泵调试;报警阀调试;排水设施调试;联
系统调试
动试验。3.6.2消防工程施工技术要求
3.水喷雾灭火系统安装要求
(1)雨淋报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进
行。安装时应先安装水源控制阀、雨淋报警阀,再进行雨淋报
警阀辅助管道的连接。水源控制阀、雨淋报警阀与配水干管的
连接应使水流方向一致。3.6.2消防工程施工技术要求
(2)喷头应在系统试压、冲洗、吹扫合格后进行安装。
(3)系统调试应包括:水源测试;动力源和备用动力源切换
试验;消防水泵调试;稳压泵调试;雨淋报警阀、电动控制阀、
气动控制阀的调试;排水设施调试;联动试验。3.6.2消防工程施工技术要求
4.细水雾灭火系统安装要求
(1)储水瓶组、储气瓶组安装、固定和支撑应稳固,压力表
应朝向操作面,安装高度和方向应一致。
(2)当系统采用柱塞泵时,泵组安装后应充装润滑油并检查
油位。
(3)喷头安装应在管道试压、吹扫合格后进行。喷头与管道
的连接宜采用端面密封或0型圈密封,不应采用聚四氟乙烯、
麻丝、胶粘剂等密封材料。3.6.2消防工程施工技术要求
5.固定消防炮灭火系统安装要求
(1)泡沫液(干粉)进场时应由建设单位、监理工程师和供货
方现场组织检查,并共同取样留存,留存数量按全项检测需要
量确定。泡沫液(干粉)质量应符合国家现行有关产品标准
(2)消防炮安装应在供水管线系统试压、冲洗合格后进行
(3)固定消防炮灭火系统施工完毕后,应做喷射功能调试。3.6.2消防工程施工技术要求
6.自动跟踪定位射流灭火系统安装要求
(1)管网安装完毕后,应进行强度试验、冲洗和严密性试验。
(2)模拟末端试水装置的出水应采取间接排水方式,且应具
备良好的排水能力。3.6.2消防工程施工技术要求
(3)系统调试应包括:水源调试和测试;消防水泵调试;气
压稳压装置调试;自动控制阀和灭火装置手动控制功能调试;
系统的主电源和备用电源切换测试;系统自动跟踪定位灭火模
拟调试;模拟末端试水装置调试;系统自动跟踪定位射流灭火
试验;联动控制调试。3.6.2消防工程施工技术要求
7.气体灭火系统施工技术要求
(1)灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向不应朝向
操作面。低压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用的泄压管
接到室外。3.6.2消防工程施工技术要求
(2)灭火剂输送管道安装完成后,应进行强度试验和气压严
密性试验,并达到合格水平
(3)安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴,其连接管道管端螺
纹不应露出吊顶;安装在吊顶下的带装饰罩的喷嘴,其装饰罩
应紧贴吊顶。
(4)气体灭火系统的调试项目应包括模拟启动试验、模拟喷
气试验和模拟切换操作试验3.6.2消防工程施工技术要求
8.泡沫灭火系统施工技术要求
(1)常压钢质泡沫液储罐应进行盛水试验,试验压力应为储
罐装满水后的静压力,试验前应将焊接接头的外表面清理干净,
并使之干燥,试验时间不应小于1h,目测应无渗漏。3.6.2消防工程施工技术要求
(2)管道安装完毕后应进行水压试验,试验压力为设计压力
的1.5倍;试验前应将泡沫产生装置、泡沫比例混合器(装置)
隔离。
(3)地上式泡沫消火栓应垂直安装,其大口径出液口应朝向
消防车道。
(4)泡沫灭火系统的调试包括:动力源和备用动力的切换试
验;水源的测试;消防泵和稳压设备的试验;泡沫比例混合装
置的调试;泡沫产生装置的调试;报警阀的调试;泡沫消火栓
的冷喷试验;泡沫灭火系统的喷水和喷泡沫试验等。3.6.2消防工程施工技术要求
9.干粉灭火系统施工技术要求
(1)在电缆隧道,将灭火装置安装在顶部,喷口朝下或通过
带有角度调整功能的支架,使喷口朝向一侧的电缆桥架。
(2)在货架式储物仓库,将灭火装置安装在每层货架顶部,
喷口朝下或通过带有角度调整功能的支架安装在仓库的顶部,
使喷口朝向货架各层。3.6.2消防工程施工技术要求
(3)在机电设备间,将灭火装置安装在机电设备间的顶部,
喷口朝下或通过带有角度调整功能的支架,使喷口朝向机电设
备的各个表面。
(4)干粉灭火装置的联动控制组件应进行模拟启动试验,包
括自动模拟启动试验和手动模拟启动试验。3.6.2消防工程施工技术要求
10.防排烟系统施工技术要求
(1)防火风管的本体、框架与固定材料、密封材料必须为不
燃材料,其耐火等级应符合设计要求,材料进场时应检查其燃
烧性能报告。3.6.2消防工程施工技术要求
(2)排烟防火阀的安装方向、位置应正确,阀门应顺气流方
向关闭。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于
200mm。排烟防火阀应设独立的支吊架。
(3)防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减
振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置
时,不应使用橡胶减振装置。3.6.2消防工程施工技术要求
(4)风管系统安装完成后,应进行严密性检验;排烟风管的
允许漏风量应按中压系统风管确定。
(5)防排烟系统调试应包括设备单机调试和系统联动调试,
主要调试内容包括:排烟防火阀的调试,常闭送风口、排烟阀
或排烟口的调试,活动挡烟垂壁的调试,自动排烟窗的调试,
送风机、排烟风机的调试,机械加压系统风速及余压的调试,
机械排烟系统风速和风量的调试,以及机械加压送风系统、机
械排烟系统、自动排烟窗和活动挡烟垂壁的联动调试等3.6.2消防工程施工技术要求
11.火灾自动报警及消防联动设备的施工技术要求
(1)各类管路暗敷时,应敷设在不燃结构内,且保护层厚度
不应小于30mm。
(2)火灾自动报警线应单独布线,穿入金属管内或金属线槽
内。
(3)控制与显示类设备应与消防电源、备用电源直接连接,
不应使用电源插头。3.6.2消防工程施工技术要求
(4)对于安装点型感烟(感温)火灾探测器、一氧化碳火灾探
测器,
探测器至墙壁、梁边 水平距离不应小于0.5m
探测器至空调送风口 水平距离不应小于1.5m
探测器至多孔送风口 水平距离不应小于0.5m
探测器 周围0.5m内不应有遮挡物
点型火焰探测器和图 安装位置应保证其视场角覆盖探测区域,并
像型火灾探测器 应避免光源直接照射在探测器的探测窗口。
可燃气体探测器 安装位置,应根据探测气体密度确定3.6.2消防工程施工技术要求
12.工业项目消防系统的技术要求
(1)根据工业建筑储存的物料性质、生产操作条件、火灾危
险性、建筑物体积等因素,设置不同的消防设施和灭火系统。
容量为90MV·A及以上的油 设置火灾自动报警系统、水喷雾
浸变压器 灭火系统或其他灭火系统
单台容量为125MV·A及以
火力 应设置水喷雾灭火系统或其他固
上的油浸变压器、200Mvar
发电 定式灭火装置
及以上的油浸电抗器
厂
其他带油电气设备 宜配置干粉灭火器
宜采用全淹没气体灭火系统,并
燃气轮发电机组
应设置火灾自动报警系统3.6.2消防工程施工技术要求
单台设备油量100kg及以上或开关柜的数
量大于15台的配电室
应设置火灾自动报警系统
单台容量在8MV·A及以上的油浸变压器
钢铁 (室)
冶金 设置细水雾灭火系统的计算中心、通信中
应采用高压细水雾灭火系统
企业 心等场所
设置细水雾灭火系统的液压站、润滑油站
(库)、室外油浸变压器和柴油发电机房等 宜采用中、低压细水雾灭火系统;
场所
储存锌粉、碳化钙、低亚硫酸钠等遇水燃烧物品
不得设置室内外消防给水。
的仓库
应设低倍数泡沫灭火系统或中倍
石油储备库,地上固定顶储罐、内浮顶储罐和地
数泡沫灭火系统,以及消防冷却
上卧式储罐
水系统和火灾自动报警系统。3.6.2消防工程施工技术要求
(2)工业项目很多建有消防站,站内消防车的类型和数量与
企业的火灾危险性相适应,以满足扑救控制初起火灾的需要。
站内应配备不少于两辆消防车,其中一辆为水罐或泡沫消防车,
另一辆可为干粉或干粉泡沫联用车。3.6.3消防工程验收规定与实施
1.消防工程验收的相关规定
(1)依据《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防设计
审查验收管理暂行规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部
令第51号),县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门对
本行政区域内建设工程实施消防设计审查、消防验收、备案以
及备案抽查管理。3.6.3消防工程验收规定与实施
(2)具有下列情形之一的特殊建设工程,建设单位应当向本
行政区域内地方人民政府住房和城乡建设主管部门申请消防设
计审查,并在建设工程竣工后向消防设计审查验收主管部门申
请消防验收。3.6.3消防工程验收规定与实施
建筑总面积大
体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅。
20000m²
大15000m² 民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅。
大10000m² 宾馆、饭店、商场、市场。
影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院
大于2500m² 的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产
加工车间
托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养
大于1000m² 老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书
馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍
歌舞厅、放映厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧等,具
大于500m²
有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅等。3.6.3消防工程验收规定与实施
⑦国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑。
⑧城市轨道交通、隧道工程,大型发电、变配电工程。
⑨生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专
用车站、码头,易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压
站。
⑩国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾
指挥调度楼、广播电视楼、档案楼。
单体建筑面积大于40000m²或者建筑高度超过50m的公
⑪
共建筑。3.6.3消防工程验收规定与实施
(3)其他建设工程实行消防验收备案、抽查管理制度。
(4)依法应当经消防设计审查、消防验收的建设工程,未经
审查或者审查不合格的,不得组织施工;未经消防验收或者消
防验收不合格的,禁止投入使用;其他建设工程经依法抽查不
合格的,应当停止使用。3.6.3消防工程验收规定与实施
2.特殊建设工程消防验收条件和应提交的资料
1)特殊建设工程消防验收的条件
(1)完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容。
(2)有完整的工程消防技术档案和施工管理资料(含涉及消
防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告)。
(3)建设单位对工程涉及消防的各分部分项工程验收合格;
施工、设计、工程监理、技术服务等单位确认工程消防质量符
合有关标准。
(4)消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格。3.6.3消防工程验收规定与实施
2)特殊建设工程消防验收所需资料
(1)消防验收申报表。
(2)工程竣工验收报告。
(3)涉及消防的建设工程竣工图纸。3.6.3消防工程验收规定与实施
3.特殊建设工程消防验收的组织及验收程序
2)消防验收程序
验收程序通常为验收受理、现场评定和出具消防验收意见
等阶段。
验收受理 由建设单位组织填写“消防验收申请表”
包括对建筑物防(灭)火设施的外观进行现场抽样查看;通过专业仪
器设备对涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指
现场评定
标进行现场抽样测量;对消防设施的功能进行抽样测试、联调联试
消防设施的系统功能等内容。
出具消防验 实行规划、土地、消防、人防、档案等事项联合验收的建设工程,
收意见 消防验收意见由地方人民政府指定的部门统一出具。3.6.3消防工程验收规定与实施
3.特殊建设工程消防验收的组织及验收程序
3)局部消防验收
对于大型特殊建设工程需要局部投入使用的部分,根据建
设单位的申请,可实施局部建设工程消防验收。
4)消防验收的时限
消防设计审查验收主管部门自受理消防验收申请之日起15
日内组织消防验收,并在现场评定检查合格后签发《建筑工程
消防验收意见书》。3.6.3消防工程验收规定与实施
4.施工过程中的消防验收
2)消防验收形式
根据工程需要,消防工程可以按施工程序划分为三种消防
验收形式,即隐蔽工程消防验收、粗装修消防验收、精装修消
防验收。3.6.3消防工程验收规定与实施
隐蔽工程消 埋设在道路下、地坪下的消防供水管网,敷设在墙体内的
防验收 消防报警线路导管
主要设施已安装调试完毕,仅留下室内精装修时,对安装
粗装修消防 的探测、报警、显示和喷头等部件的消防验收。粗装修消
验收 防验收属于消防设施的功能性验收。验收合格后,建筑物
尚不具备投入使用的条件
房屋建筑全面竣工,消防工程已按设计图纸全部安装完成.
精装修消防 各类元件、部件,对如火灾报警探测器、疏散指示灯、喷
验收 洒头等部件准备投入使用前的验收,称为精装修消防验收
。验收合格后房屋建筑具备投入使用条件3.6.3消防工程验收规定与实施
5.其他建设工程的消防验收备案与抽查
1)消防验收备案
其他建设工程,建设单位应当在工程竣工验收合格之日起
5个工作日内,报消防设计审查验收主管部门进行消防验收备
案。建设单位办理备案,应当提交下列材料:
(1)消防验收备案表。
(2)工程竣工验收报告。
(3)涉及消防的建设工程竣工图纸。3.6.3消防工程验收规定与实施
2)消防验收抽查
消防设计审查验收主管部门对备案的其他建设工程实行抽
查管理。抽查工作推行“二随机、一公开”制度,随机抽取检
查对象,随机选派检查人员;抽取比例由省、自治区、直辖市
人民政府住房和城乡建设主管部门,结合辖区内消防设计、施
工质量情况确定,并向社会公示。其他建设工程经依法抽查不
合格的,应当停止使用,并组织整改,整改完成后,向消防设
计审查验收主管部门申请复查。谢谢 观看
THANKS