第三章 建筑施工临时用电安全技术
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
节 内容
选 案 选 案 选 案 选 案 选 案 选 案 选 案
1 用电原则 2 1 2 2 1
2 用电管理 4 1
3 用电技术 3 4 2 2 1 2
第三节 临时用电安全技术
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点:施工现场配电线路 ★★(架空线路)
1. 架空线应采用绝缘导线或电缆。
2. 架空线应架设在专用电杆上,不得架设在树木、脚手架及其他设施上。架空线路宜
采用钢筋混凝土杆、木杆或绝缘材料杆。
3. 架空线路的档距应≤35m,线间距应≥0.3m,靠近电杆的两导线的间距应≥0.5m。
8
7
1
4. 直线杆应采用针式绝缘子。 9
4
8
3
信
5. 耐张杆应采用蝶式绝缘子。 微
系
联
一
6. 架空线路应有短路保护和过负荷保护。 唯
7. 电杆埋设深度宜为杆长的1/10加0.6m,回填土应分层夯实。在松软土层处宜加大
埋入深度或采用卡盘等加固措施。
8. 接户线在档距内不得有接头,进线处离地高度应≥2.5m。
9. 电杆的拉线宜采用≥3根直径4.0mm的镀锌钢丝。拉线与电杆的夹角应为30°~
45°。拉线埋设深度应≥1m。电杆拉线从导线之间穿过时,应在高于地面2.5m处设置拉线
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
绝缘子。
10. 受地形环境限制不能装设拉线时,可采用撑杆代替拉线,撑杆埋设深度应≥
0.8m,其底部应垫底盘或石块。撑杆与电杆的夹角宜为30°。
11. 架空线路在一个档距内,每层导线接头数不得超过该层导线条数的50%,且一条
8
7
导线最多只允许有一个接头。在1跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,架空线路不得
9
4
8
3
信
有接头。 微
系
联
12. 架空线路上横题担及绝缘子数量设置应符合下列规定:
押
准
精
① 直线杆和15°以下的转角杆,可采用单横担单绝缘子,但跨越机动车道时应采用
单横担双绝缘子;
② 15°~45°的转角杆,应采用双横担双绝缘子;
③ 45°以上的转角杆,应采 用十字横担。
13. 动力、照明线路在同一横担上 架设时,导线排列应是L、N、L、L、PE;动力、
1 2 3
照明线路在二层横担上分别架设时,上层为 L
1
、L
2
、L
3
;下层横担为L
1
(L
2
1
、
7 8
L
3
)、N、PE。
9
14. 架空线导体截面的选择应符合下列规定 :
信
3 8
4
微
① 导线中的计算负荷电流不得大于其长期连续负 荷允许载流量
系
;
联
一
唯
② 线路末端电压允许偏移值应为其额定电压的±5%;
③ 三相四线制线路的中性导体(N)和保护接地导体(PE)截面面积不应小于相导体
的50%,单相线路的中性导体(N)截面面积应与相导体相同;
④ 按机械强度要求,绝缘铜线截面面积应≥10mm2,绝缘铝线截面面积应≥16mm2;
⑤ 在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,绝缘铜线截面面积应≥16mm2,绝缘
铝线截面面积应≥25mm2。
【单选】下列关于架空线导线截面要求的说法中,错误的是( )。
A. 导线中的计算负荷电流不得大于其长期连续负荷允许载流量
B. 线路末端电压允许偏移值应为其额定电压的±5%
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
C. 三相四线制线路的保护接地导体(PE)截面面积应与相导体相同
D. 跨越铁路的绝缘铜线截面不应小于16mm2
【答案】C
考点:施工现场配电线路 ★★(电缆线路)
1. 施工现场临时用电宜采用电缆线路。应符合下列规定:
① 电缆芯线应包含全部工作导体和保护接地导体(PE);
② TN-S系统采用三相四线供电时应选择五芯电缆,采用单相供电时应选择三芯电
缆;
③ 中性导体(N)绝缘层应是淡蓝色,保护接地导体(PE)绝缘层应是黄/绿组合颜
色,不得混用。 8
7
1
9
4
8
2. 电缆线路应采用埋地信或3架空敷设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应
微
系
设置标识桩。 联
题
押
3. 电缆类型应准根据敷设方式、环境条件等因素选择。埋地敷设宜选用铠装电缆,架空
精
敷设宜选用无铠装电 缆。当选用无铠装电缆时,应采取防水、防腐措施。
【一建】施工现场临时配电系统中,保护零线(PE)的配线颜色应为( )。
A. 黄色
B. 绿色
C. 绿/黄双色
8
1
7
D. 淡蓝色
8
4 9
信
3
微
【答案】C
系
联
一
4. 电缆直接埋地敷设的深度应≥0.7m,电缆周围均 匀铺垫唯≥50mm厚的细砂,然后覆
盖砖或混凝土板等硬质保护层。
5. 埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面
从2.0m高到地下0.2m处,应加设防护套管。防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。
6. 埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距应≥2m,交叉间距应≥1m。地下管网
较多、有较频繁开挖的地段等区域不宜埋设电缆。
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【2020】施工现场电缆线路采用埋地敷设时,电缆直接埋地敷设的深度至少应为
( )。
A. 0.40m
B. 0.50m
8
7
C. 0.60m 1
9
4
8
3
信
D. 0.70m 微
系
联
【答案】D 题
押
准
精
【2025】下列电缆埋地敷设的做法中,符合安全要求的是( )
A. 电缆直接埋地的 深度为0.5m
B. 埋地电缆周围铺垫的细砂厚度为30mm
C. 埋地电缆与附近外电电缆 和管沟平行间距为3m
D. 穿越道路的埋地电缆防护套管 内径为电缆外径的1.2倍
【答案】C
8
1
7
9
7. 电缆线路应有短路保护和过负荷保护。
信
3 8
4
微
8. 架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用 绝缘子固定,
系
绑扎线应采用绝缘线,
联
一
唯
固定点间距应保证电缆能承受自重荷载,沿墙壁敷设时最大 弧 垂距地面应≥2.0m。
9. 埋地电缆的接头应设置在专用接线盒内,接线盒应具有防水、防尘、防机械损伤等
特性,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
10. 在施工程的电缆线路架设应符合下列规定:
① 应采用电缆埋地敷设,严禁穿越脚手架引入;
② 电缆垂直敷设应充分利用在施工程的竖井、垂直孔洞等,并宜靠近用电负荷中心,
固定点每楼层应≥1处;
③ 电缆水平敷设宜沿墙壁或门洞上方刚性固定,最大弧垂距地面不应小于应≥2.0m;
④ 装饰装修工程电源线可沿墙壁、地面敷设,但应采取预防机械损伤和电气火灾的措
施;
⑤ 装饰装修工程施工阶段或其他特殊施工阶段,应补充编制专项施工临时用电工程方
案。
【2021】关于直埋电缆安全技8术措施错误的是( )。
7
1
9
4
8
A. 埋地电缆穿越施工道信路3时,加设内径不小于电缆外径1.5倍的防护套管
微
系
B. 埋地电缆的接头联设在地面上的接线盒内,接线盒具备防水、防尘、防机械损伤性能
题
押
C. 埋地电缆与准其附近外电电缆和管沟的平行间距不小于1m,交叉间距不小于0.50m
精
D. 直接埋地敷设 的深度不小于0.7m,在电缆四周均匀敷设50mm厚的细沙,设置硬质
保护层
【答案】C
考点:施工现场配电线路 ★★ (室内线路)
1. 室内配线应符合下列规定:
8
1
7
① 室内配线可沿瓷瓶、塑料槽盒、钢索等 明敷设,或穿保护导管暗
8
敷4 9设;
信
3
微
② 潮湿环境或沿地面配线时,应穿保护导管敷设,管口和管接头应粘接牢固;
系
联
一
③ 当采用金属保护导管敷设时,金属保护导管应做 等电位唯连接,且应与保护接地导体
(PE)相连接。
2. 室内配线应采用绝缘电线或电缆。
3. 室内明敷设主干线距地面应≥2.5m。
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
4. 架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿套管保护,距地面应≥2.5m,
并应采取防雨措施。
5. 室内配线应有短路保护和过负荷保护。
6. 室内配线所用导线或电缆的截面应计算确定,且铜导线截面应≥2.5mm2,铝导线截
面应≥10mm2。
7. 室内钢索配线距地面应>2.5m。采用瓷夹固定导线时,导线间距应≥35mm,瓷夹间
距应≤800mm;采用瓷瓶固定导线时,导线间距应≥100mm,瓷瓶间距应≤1500mm。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8. 钢索配线应符 合下列规定:
① 钢索截面的选择应根据跨距、荷载和机械强度等因素确定,且截面宜≥10mm2;
② 钢索支持点间距宜≤1 2m;
③ 钢索与终端拉环套接应采用 心形环,固定钢索的线卡应≥2个;
④ 钢索端头应用镀锌钢丝绑扎牢固, 并与保护接地导体(PE)可靠连接;
8
1
7
⑤ 当钢索长度≤50m时,应在钢索一端装 设索具螺旋扣紧固;当钢
8
索4 9长度>50m时,
信
3
微
应在钢索两端装设索具螺旋扣紧固。
系
联
一
【2023】某建筑工程地下室临时用电主电缆沿钢索敷 设。唯根据《施工现场临时用电安
全技术规范》(JGJ 46),该电缆距地面高度不得小于( )m。
A. 1.80 B. 2.00
C. 2.20 D. 2.50
【答案】D
第三节 临时用电安全技术
考点 内容 总结
架空 线杆 档距 截面
配电
Ⅲ 电缆 埋地 套管 距离
线路
室内 套管 高度 截面
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178