文档文本内容
第19章
施工安全管理
19.1.1 常见施工安全事故类型
19.1 常见施工安全事故及预防
19.1.1 常见施工安全事故类型
按照《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986,我国将职业伤害事故分成20类,其中高处坠落、触电、物体打
击、起重伤害、机械伤害、坍塌、中毒和窒息、火灾是市政公用工程施工项目中最常见的职业伤害事故。(2025
案例三)
(老方丈口诀:高处坍塌起重机械触电,火中窒息备受打击)
(4)常见的起重伤害事故有:起重机械安全装置失效、吊(索)具不合规、吊物捆绑不当,导致吊物坠落伤
人;地面承载力不足、起重机械支腿未伸展到位、超载起吊、歪拉斜吊导致起重机械倾覆;指挥、操作失误,
导致起重机械碰撞或挤压作业人。
(6)常见的坍塌事故有:
①基坑、隧道支护不到位或地下水控制不到位导致坍塌。
②基坑、边坡、隧道违规开挖、超挖导致坍塌。
③基坑、边坡、桩孔周边违规堆物堆载导致坍塌。
④脚手架、模板支架地基处理不当、架体承载力和整体稳固性不足、架体超载、混凝土浇筑和架体拆除顺序
错误导致坍塌。
⑤施工现场物料堆放超高导致失稳坍塌。
19.1.2 常见施工安全事故预防措施
1.常见事故预防通用措施
(6)施工前应逐级进行安全技术交底,交底应包括工程概况、安全技术要求、风险状况、控制措施和应急处置措施等内容。
(11)复工前应全面检查施工现场、机具设备、临时用电设施、施工临时设施、临时建筑及安全防护设施等,
符合要求后方可复工。
2.高处坠落事故预防措施(略)
3.触电事故预防措施(略)
(4)施工现场临时配电线路应采用三相四线制电力系统,并采用TN-S接零保护系统,配电电缆应采用符合要
求的五芯电缆,不得沿地面明设,不得架设在树木、脚手架及其他设施上。配电线路应有短路保护和过载保
护。
(5)配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电,除应在末级开关箱内加漏电保
护器外,还应在总配电箱再加装一级漏电保护器,总体形成两级保护。
(6)每台用电设备应有各自专用的开关箱,不得用同一个开关箱直接控制两台及以上用电设备(含插座)。
4.物体打击事故预防措施(略)
5.起重伤害事故预防措施(熟读,后续综合讲解)
(1)起重机械安装拆卸工、起重机械司机、信号工、司索工应经专业机构培训,并应取得相应的特种作业人
员从业资格,持证上岗。起重机作业应设专职信号指挥和司索人员,一人不得同时兼顾信号指挥和司索作业。
(2)从事建筑起重机械安装、拆卸活动的单位应具有相应资质和建筑施工企业安全生产许可证,并在其资质
许可范围内承揽建筑起重机械安装、拆卸工程。
(4)纳入特种设备目录的起重机械进入施工现场,应具有特种设备制造许可证、产品合格证、备案证明和安
装使用说明书。起重机械进场组装后应履行验收程序,填写安装验收表,并经责任人签字,在验收前应经具
备相应资质的检验检测机构监督检验合格。
6.机械伤害事故预防措施(熟读)
7.坍塌事故预防措施
(9)隧道的变断面、两隧道交叉等处开挖时应采取加强措施。同一隧道内相对开挖(非爆破方法)的两开挖
面距离为2倍洞径且不小于10m时,一端应停止掘进,并保持开挖面稳定。(2017案例)两条平行隧道(含导
洞)相距小于1倍洞径时,其开挖面前后错开距离不得小于15m。
8.中毒和窒息事故预防措施
(1)有限空间作业前,必须严格执行“先通风、再检测、后作业”的原则,根据施工现场有限空间作业实际
情况,对有限空间内部可能存在的危害因素进行检测,未经检测或检测不合格的,严禁作业人员进入有限空
间施工作业。(2)气体检测应按照氧气含量、可燃性气体、有毒有害气体顺序进行(潘老师口诀:阳染毒),检测内容至
少应当包括氧气、可燃气、硫化氢、一氧化碳。有限空间氧气含量低于19.5%或者超过23.5%,以及含有可燃
性气体、有毒有害气体、易燃易爆气体超过安全标准的,必须接照规定采取相应措施。
(3)严禁使用纯氧对有限空间进行通风换气。
(4)有限空间作业应有专人监护。无关人员不得进入有限空间,并应在醒目位置设置警示标志。作业人员进
入有限空间前和离开时应准确清点人数。
(5)有限空间作业应按规定配备气体检测、通风、照明、呼吸防护、应急救援等设备。
9.火灾事故预防措施(略)