文档文本内容
1.1 建筑物的构成与设计要求
5.建筑消能减震措施
(1)消能器(又称阻尼器)的选择应考虑结构类型、使用环境、结构控制参数等因素,根据结构在地震作
用时预期的结构位移或内力控制要求,选择不同类型的消能器。
(2)抗震设防烈度为7、8、9度时,高度分别超过160m、120m、80m的大型消能减震公共建筑,应按规定
设置建筑结构的地震反应观测系统,建筑设计应预留观测仪器和线路的位置和空间。
(3)应用于消能减震结构中的消能器应符合下列规定:
①消能器应具有型式检验报告或产品合格证。
②消能器的性能参数和数量应在设计文件中注明。
(4)消能器的抽样和检测应符合下列规定:
①消能器的抽样应由监理单位根据设计文件和相关规程的有关规定进行。
②消能器的检测应由具备资质的第三方(2024单)进行。
(5)消能器与支撑、连接件之间宜采用高强度螺栓连接或销轴连接,也可采用焊接。
(6)在消能器极限位移或极限速度对应的阻尼力作用下,与消能器连接的支撑、墙、支墩应处于弹性工作
状态;消能部件与主体结构相连的预埋件、节点板等应处于弹性工作状态,且不应出现滑移或拔出等破坏。
(7)支撑及连接件一般采用钢构件,也可采用钢管混凝土或钢筋混凝土构件。对支撑材料和施工有特殊规
定时,应在设计文件中注明。
(8)钢筋混凝土构件作为消能器的支撑构件时,其混凝土强度等级不应低于C30。
(9)消能部件的安装可在主体结构完成后进行或在主体结构施工时进行,消能器安装完成后不应出现影响
消能器正常工作的变形,且计算分析时应考虑消能部件安装次序的影响。
(10)消能器与主体结构的连接一般分为:支撑型、墙型、柱型、门架式和腋撑型等,设计时应根据工程具
体情况和消能器的类型合理选择连接形式。
(11)当消能器采用支撑型连接时,可采用单斜支撑布置、V字形和人字形等布置,不宜采用K字形布置。(12)消能器与支撑、节点板、预埋件的连接可采用高强度螺栓、焊接或销轴。
(13)预埋件、支撑和支墩、剪力墙及节点板应具有足够的刚度、强度和稳定性。
(14)消能器的支撑或连接元件或构件、连接板应保持弹性。
(15)消能器与结构连接的构造要求:
①预埋件的锚筋应与钢板牢固连接,锚筋的锚固长度宜大于20倍锚筋直径,且不应小于250mm。当无法满
足锚固长度的要求时,应采取其他有效的锚固措施。②剪力墙、支墩沿长度方向全截面箍筋应加密,并配置
网状钢筋。
(16)消能部件的施工和验收:
①消能部件工程应作为主体结构分部工程的一个子分部工程进行施工和质量验收。消能减震结构的消能部件
工程也可划分成若干个子分部工程。
②消能部件子分部工程的施工作业,宜划分为二个阶段:消能部件进场验收和消能部件安装防护。消能器进
场验收应提供下列资料:
a.消能器检验报告;
b.监理单位、建设单位对消能器检验的确认单。
③消能部件尺寸、变形、连接件位置及角度、螺栓孔位置及直径、高强度螺栓、焊接质量、表面防锈漆等应
符合设计文件规定。
④消能部件的施工安装顺序:
a.消能部件的施工安装顺序,应由设计单位、施工单位和消能器生产厂家共同商讨确定。
b.消能减震结构的施工安装顺序制定,应符合下列规定:
划分结构的施工流水段;确定结构的消能部件及主体结构构件的总体施工顺序,并编制总体施工安装顺序
表;确定同一部位各消能部件及主体结构构件的局部安装顺序,并编制安装顺序表。
c.对于钢结构,消能部件和主体结构构件的总体安装顺序宜采用平行安装法,平面上应从中部向四周开展,
竖向应从下向上逐渐进行。
d.对于现浇混凝土结构,消能部件和主体结构构件的总体安装顺序宜采用后装法进行。
e.同一部位各消能部件的局部安装顺序编制应符合下列规定:
确定同一部位各消能部件的现场安装单元、安装连接顺序;编制同一部位各消能部件的局部安装连接顺序,
包括消能器、支撑、支墩、连接件的类型、规格和数量。
f.同一部位消能部件的现场安装单元及局部安装连接顺序,同一部位消能部件的制作单元超过一个时,宜先
将各制作单元及连接件在现场地面拼装为扩大安装单元后,再与主体结构进行连接。