夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

19.2026于文-教材精讲-19教材精讲-化工第三章第2节(二)(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_11-2026年安全化工-知合网校-教材精讲班-于文_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 31 页PDF · 1.7MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《19.2026于文-教材精讲-19教材精讲-化工第三章第2节(二)(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_11-2026年安全化工-知合网校-教材精讲班-于文_讲义》第1页预览
2
《19.2026于文-教材精讲-19教材精讲-化工第三章第2节(二)(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_11-2026年安全化工-知合网校-教材精讲班-于文_讲义》第2页预览
3
《19.2026于文-教材精讲-19教材精讲-化工第三章第2节(二)(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_11-2026年安全化工-知合网校-教材精讲班-于文_讲义》第3页预览
4
《19.2026于文-教材精讲-19教材精讲-化工第三章第2节(二)(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_11-2026年安全化工-知合网校-教材精讲班-于文_讲义》第4页预览
5
《19.2026于文-教材精讲-19教材精讲-化工第三章第2节(二)(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_11-2026年安全化工-知合网校-教材精讲班-于文_讲义》第5页预览
6
《19.2026于文-教材精讲-19教材精讲-化工第三章第2节(二)(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_11-2026年安全化工-知合网校-教材精讲班-于文_讲义》第6页预览
7
《19.2026于文-教材精讲-19教材精讲-化工第三章第2节(二)(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_11-2026年安全化工-知合网校-教材精讲班-于文_讲义》第7页预览
8
《19.2026于文-教材精讲-19教材精讲-化工第三章第2节(二)(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_11-2026年安全化工-知合网校-教材精讲班-于文_讲义》第8页预览
9
《19.2026于文-教材精讲-19教材精讲-化工第三章第2节(二)(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_11-2026年安全化工-知合网校-教材精讲班-于文_讲义》第9页预览
10
《19.2026于文-教材精讲-19教材精讲-化工第三章第2节(二)(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_11-2026年安全化工-知合网校-教材精讲班-于文_讲义》第10页预览

本文档共 31 页 剩余 21 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

安全工程师
安全生产专业实务 化工安全
教材精讲班
主讲老师:于文第二节
主要化工防火防爆技术第二节 主要化工防火防爆技术
本节知识点
一、工业建筑防火与防爆 ★ ★
二、主要危险场所的防火与防爆 ★
三、电气防火防爆安全技术 ★ ★
四、防静电与防雷安全技术 ★ ★ ★第二节 主要化工防火防爆技术
三、电气防火防爆安全技术
(一)生产场所爆炸性环境分类与分级
1.爆炸性气体环境分类与分级
1)爆炸性气体释放源与分级
释放源应按可燃物质的释放频繁程度和持续时间长短分为连续
级释放源、一级释放源、二级释放源。第二节 主要化工防火防爆技术
三、电气防火防爆安全技术
爆炸危险
类别 特征 释放源级别
区域
0区 连续出现或长时间存在 连续级释放源
可燃气体
1区 正常运行时可能出现爆炸性气体混合物 一级释放源
或易燃液
正常运行时不太可能出现爆炸性混合物,即使
体蒸汽
2区 二级释放源
出现也仅是短时存在
20区 可燃性粉尘持续的或长期地或频繁地出现 连续级释放源
可燃粉尘 正常运行时,空气中的可燃性粉尘可能偶尔出
21区 一级释放源
和可燃纤 现
维
正常运行时,空气中的可燃性粉尘一般不可能
22区 二级释放源
出现,即使出现,持续时间也是短暂的第二节 主要化工防火防爆技术
(1)连续级释放源应为连续释放或预计长期释放的释放源,存
在连续级释放源的区域可划为0区。
①没有用惰性气体覆盖的固定顶盖储罐中的可燃液体的表面。
②油、水分离器等直接与空间接触的可燃液体的表面。
③经常或长期向空间释放可燃气体或可燃液体的蒸气的排气孔
和其他孔口。第二节 主要化工防火防爆技术
(2)一级释放源(周期性释放源)是指在正常运行时,可能周
期性或偶尔释放的释放源,存在一级释放源的区域可划为1区。
①正常运行时,会释放可燃物质的泵、压缩机和阀门等的密封
处;②储存有可燃液体的容器的排水口,当排水时可能会向空间中
释放可燃物质;③正常运行时,会释放可燃物质的取样点;④正常
运行时,会向空间中释放可燃物质的泄压阀、排气口和其他孔口。
固定式贮罐,在罐体内部未充惰性气体的
液体表面以上的空间—0区
内浮顶罐的浮顶移动范围内的空间—1区第二节 主要化工防火防爆技术
(3)二级释放源是指在正常运行时不会释放,仅是偶尔和短期
释放源,存在二级释放源的区域可划为2区。
①正常运行时不能释放可燃物质的泵、压缩机和阀门的密封处。
②正常运行时不能释放可燃物质的法兰、连接件和管道接头。
③正常运行时不能向空间释放可燃物质的安全阀、排气孔和其
他孔口处。
④正常运行时不能向空间释放可燃物质的取样点。
特点:一级释放源做密闭化处
理,例如取样点做密闭取样(在
线分析)、接口紧密、安全阀
(呼吸阀)泄放至密闭体系内
部。第二节 主要化工防火防爆技术
(5)爆炸区域的划分应根据通风条件调整区域划分:
①当通风良好时,可降低爆炸危险区域等级,但当通风不良时,
应提高爆炸危险区域等级。
②局部机械通风在降低爆炸性气体混合物浓度方面比自然通风
和一般机械通风更为有效时,可采用局部机械通风。
③在障碍物、凹坑和死角处,应局部提高爆炸危险区域等级。
④利用堤或墙等障碍物,限制比空气重的爆炸性气体混合物的
扩散,可缩小爆炸危险区域的范围。第二节 主要化工防火防爆技术
2.爆炸性粉尘环境分类与分级
1)爆炸性粉尘释放源分级
粉尘释放源应按爆炸性粉尘释放频繁程度和持续时间长短分为
连续级释放源、一级释放源、二级释放源。第二节 主要化工防火防爆技术
爆炸危险
类别 特征 释放源级别
区域
0区 连续出现或长时间存在 连续级释放源
可燃气体
1区 正常运行时可能出现爆炸性气体混合物 一级释放源
或易燃液
正常运行时不太可能出现爆炸性混合物,即使出
体蒸汽
2区 二级释放源
现也仅是短时存在
20区 可燃性粉尘持续的或长期地或频繁地出现 连续级释放源
可燃粉尘
21区 正常运行时,空气中的可燃性粉尘可能偶尔出现 一级释放源
和可燃纤
正常运行时,空气中的可燃性粉尘一般不可能出
维
22区 二级释放源
现,即使出现,持续时间也是短暂的第二节 主要化工防火防爆技术
【例题】针对加油加气站的输油泵、压缩机、汽油管道进行故
障巡检,发现下列问题:①法兰连接面密封不严,持续性释放爆炸
性介质;②压缩机密封不严,随设备启停反复出现爆炸性介质;③
密闭化处理的安全阀,正常条件不能释放爆炸性介质,即使释放也
仅仅短时间出现;④汽油储罐内的气相空间。针对上述问题,以下
说法正确的是( )。
A.法兰密封面属于0级释放源,附近区域属于爆炸性0区
B.压缩机密封面属于1级释放源,附近区域属于爆炸性1区
C.密闭化处理的安全阀不属于释放源,附近区域不属于爆炸性
区域
D.汽油储罐内的气相空间属于爆炸性1区第二节 主要化工防火防爆技术
【答案】B
【解析】法兰密封面属于连续级释放源,附近区域属于爆炸性0
区;密闭化处理的安全阀属于2级释放源,附近区域属于爆炸性2区;
汽油储罐内的气相空间属于爆炸性0区。第二节 主要化工防火防爆技术
(二)防爆电气设备
1.防爆电气设备类型
爆炸性环境使用的电气设备与爆炸危险物质的分类相对应,被
分为Ⅰ类、 Ⅱ类、 Ⅲ类。
(1)Ⅰ类电气设备,用于煤矿瓦斯气体环境。
(2)Ⅱ类电气设备,用于爆炸性气体环境。
(3)Ⅲ类电气设备,用于爆炸性粉尘环境。第二节 主要化工防火防爆技术
2.设备保护等级 (EPL)
用于煤矿甲烷的爆炸性环境中的Ⅰ类设备EPL分为Ma、Mb两级。
用于爆炸性气体环境的Ⅱ类设备的EPL分为Ga、Gb、Gc三级。
用于爆炸性粉尘环境的Ⅲ类设备的EPL分为Da、Db、Dc三级。
Ma、Ga、Da级的设备具有“很高”的保护等级,在正常运行过
程中、在预期的故障条件下或者在罕见的故障条件下不会成为点燃
源。对 Mb、Gb、Db级的设备具有“高”的保护等级,在正常运行过
程中,在预期的故障条件下不会成为点燃源。
Gc、Dc级的设备具有“加强”的保护等级,在正常运行过程中
不会成为点燃源。第二节 主要化工防火防爆技术
3.防爆电气设备防爆结构型式
1)爆炸性气体环境防爆电气设备结构型式及符号
隔爆型(d)、增安型(e) 、本质安全型 (i ,保护等级分
为ia、ib、ic)、浇封型(m)、无火花型(nA) 、火花保护
(nC)、限能型(nL)、油浸型(o)、正压型(p)、充砂型(q)。
2)爆炸性粉尘环境防爆电气设备结构型式及符号
隔爆型(t)、本质安全型(i ,保护等级为iD);浇封型
(m);正压型(p)。
爆炸性气体 爆炸性粉尘
隔爆型 d t
本质安全型 i
正压型 p第二节 主要化工防火防爆技术
4. 防爆电气设备的标志
(1)Ex d ⅡB T3 Gb—表示该设备为隔爆型“d”,保护等级
为 Gb ,用于ⅡB类T3组爆炸性气体环境的防爆电气设备。
(2)Ex p ⅢC T120℃ Db IP65 —表示该设备为正压型“P” ,
保护等级为Db,用于有ⅢC类爆炸性粉尘环境的防爆电气设备,其最
高表面温度低于 120℃ ,外壳防护等级为IP65。第二节 主要化工防火防爆技术
(三)防爆电气线路
1.敷设位置
电气线路应敷设在爆炸危险性较小或距离释放源较远的位置。
2.敷设方式
爆炸危险环境中电气线路采用防爆钢管配线和电缆配线。
3.隔离密封
电气线路的沟道及保护管、电缆或钢管在穿过爆炸危险环境等
级不同的区域之间的隔墙或楼板,应采用非燃性材料严密堵塞。第二节 主要化工防火防爆技术
4.导线材料选择
在爆炸危险区内,除在配电盘、接线箱或采用金属导管配线系
统内,无护套的电线不应作为供配电线路。在1区内应采用铜芯电缆。
5.电气线路的连接
1区和2区的电气线路的中间接头必须在与该危险环境相适应的
防爆型的接线盒或接头盒内部。1区宜采用隔爆型接线盒,2区可采
用增安型接线盒。第二节 主要化工防火防爆技术
【例题】根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058),
下列电气设备保护级别(EPL)、电气设备防爆结构和防爆形式的关
系中,正确的是( )
A EPLGa、本质安全型、防爆形式“ma”
B EPLGc、本质安全型、防爆形式“nC”
C EPLDb、本质安全型、防爆形式“mD”
D EPLDc、本质安全型、防爆形式“iD”第二节 主要化工防火防爆技术
【答案】D
【解析】根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058)
5.2.2危险区域划分与电气设备保护级别的关系应符合下列规定:
2电气设备保护级别(EPL)与电气设备防爆结构的关系应符合
表5.2.2-2的规定。
由《表5.2.2-2 电气设备保护级别(EPL)与电气设备防爆结构
的关系》可知:
EPLGa、本质安全型对应防爆形式“ia”(选项A错误);
EPLGc、本质安全型对应防爆形式“ic”(选项B错误);
EPLDb、本质安全型对应防爆形式“iD”(选项C错误);
EPLDc、本质安全型对应防爆形式“iD”(选项D正确)。第二节 主要化工防火防爆技术
【例题】2008年GZ某染料合成企业液氨压缩机房检维修作业期
间发生爆炸事故,依据事故调查查阅书证资料显示:①压缩机法兰
连接面正常情况下不会出现爆炸性介质的释放,即使出现爆炸性介
质也会短时间存在;②使用防爆型对讲机Ex p ⅢA T120℃ Da IP64;
③使用防爆型手电钻Ex p ⅡA T2 Gb IP43。依据上述题干背景,下
列说法正确的是()。
A.压缩机法兰连接面属于一级释放源,对应环境空间属于爆炸
性1区
B.防爆型对讲机适用于爆炸性气体环境,不属于潜在点火源
C.防爆型手电钻适用于爆炸性气体环境,不属于潜在点火源
D.防爆型手电钻可使用具有防爆标识Ex p ⅡA T2 Ga IP44的设
备代替第二节 主要化工防火防爆技术
【答案】D
【解析】压缩机法兰连接面属于二级释放源,对应环境空间属
于爆炸性2区;防爆型对讲机不适用于爆炸性气体环境,属于潜在点
火源;防爆型手电钻适用于爆炸性气体环境,但是存在机械撞击和
摩擦打火属于潜在点火源。第二节 主要化工防火防爆技术
四、防静电与防雷安全技术
防止静电危害要控制静电的产生、防止静电的积累。静电导致
火灾爆炸的条件有5个:产生静电电荷;有足够的电压产生火花;有
能引起火花放电的合适间隙;产生的电火花要有足够的能量;在放
电间隙及周围环境中有易燃易爆混合物。
具体的方法有工艺控制法、泄漏导走法、中和电荷法、封闭削
尖法和防止人体带静电。第二节 主要化工防火防爆技术
1.工艺控制法
1)限制输送速度
2)加快静电电荷的逸散
在产生静电的任何工艺过程中,总是包含着产生和逸散两个区
域。逸散就是指电荷自带电体上泄漏消散。
(1)缓冲器
(2)静置时间第二节 主要化工防火防爆技术
3)消除产生静电的附加源
4)消除杂质
5)降低爆炸性混合物浓度
6)材料的选用
7)适当安排物料的投入顺序第二节 主要化工防火防爆技术
2.泄漏导走法
采用空气增湿、加抗静电添加剂、静电接地和规定静止时间的
方法,使带电体上的电荷向大地泄漏消散。
1)空气增湿
2)加抗静电添加剂
3)静电接地连接
4)静止时间
经输油管注入容器、储罐的液体物料带入一定量的静电荷。不
准在停泵后马上检尺、取样,小容积槽车装完1-2min后即可取样。第二节 主要化工防火防爆技术
3.中和电荷法
绝缘体上的静电不能用接地法消除,但可利用极性相反的电荷
中和原理以减少带电上的静电量,即中和电荷法。第二节 主要化工防火防爆技术
【例题】家具加工车间发生爆炸事故:①新增4台送排风设备共
用原送排风总管,为保证除尘效率增加气流输送速度和送气量;②
原除尘设备中设置缓冲罐增设磁力离析器,现处于检修状态被隔离;
③送排风系统发生爆炸,爆炸冲击波沿风管回窜至厂房导致多名人
员烧伤;④作业面积尘形成多次粉尘爆炸,事故面设备被毁不具备
修复价值。针对上述事故描述,下列整改措施不符合防静电措施的
是( )。
A.降低送风量、限制送风速度,调整送排风管道管径
B.条件允许的情况下变更为湿法工艺
C.风管设置静电接地、等电位连接
D.保证磁力离析器的正常投用,吸附铁磁性材料第二节 主要化工防火防爆技术
【答案】D
【解析】保证磁力离析器的正常投用,吸附铁磁性材料属于消
除和控制机械撞击打火的技术措施。