考点2安全仪表系统
安全仪表系统设计基本原则
(一)安全仪表系统设计基本原则
(1)安全仪表系统应符合安全完整性等级要求。安全完整性等级可采用计算安全仪表系统的失
效概率的方法确定。
IEC61508《电气/电子/可编程电子安全系统的功能安全》中规定了4种安全完整性等级,安全完
整性等级 1 为最低,安全完整性等级 4 为最高 GBT50770 规定石油化工企业或装置安全完整性等级不
应高于SIL3级
补充:根据GBT-50770-2013《石油化工安全仪表系统设计规范》
8
安全测量仪表、控制阀共1 7用 测量仪表、控制阀冗余 逻辑控制器冗余
SIL等级 4 9 逻辑控制器
与否 3 8 与否 与否
信
微 宜与 DCS 分
SIL1(可) 可与DCS共用 系 可单一 可冗余型
联 开
题
押 应与 DCS 分
SIL2(宜) 宜与DCS准分开 宜冗余 宜冗余型
精 开
应与 DCS 分
SIL3(应) 应与DCS分开 应冗余 应冗余型
开
DCS指基本过程控制系统
注释
控制阀冗余可一个调节阀和一个切断阀,也可采用两个切断阀。
(2)安全仪表系统应独立于基本过程控制系统,并应独立完成安全仪表功能。安全仪表系统不
应介入或取代基本过程控制系统的工作。基本过程控制系统不应介入安全仪表系统的运行或逻辑运算。
(3)安全仪表系统应设计成故障安全型。当安全仪表系统内部产生故障时,安全仪表系统应能
按设计预定方式,将过程转入安全状态。
8
7
安全仪表系统设计基本原则 9 1
4
8
(4)安全仪表系统的逻辑控制器应具有硬件和软件自诊断功能。安全信仪3表系统的中间环节应少。
微
逻辑控制器的中央处理单元、输入输出单元、通信单元及电源单元等,系应采用冗余技术。
联
(5)安全仪表系统逻辑控制器一般规定:逻辑控制器宜采用可一编程电子系统。对于输入、输出点
唯
数较少、逻辑功能简单的场合,逻辑控制器可采用继电器系统。逻辑控制器的中央处理单元负荷不应
超过50%。采用以太网的通信负荷不应超过20%。
(6)除旁路信号和复位信号外,基本过程控制系统不应采用通信方式向安全仪表系统发送指令。
除基本过程控制系统外,安全仪表系统与其他系统之间不应设置通信接口。安全仪表系统与其他系统
之间的连接应采用硬接线方式。
(7)紧急停车按钮、开关、信号报警器等与安全仪表系统连接,应采用硬接线方式,不应采用通
信方式。紧急停车按钮应采用红色,旁路开关宜采用黄色,确认按钮宜采用黑色,安全试验按钮宜采
用白色。
口诀:紧红、庞黄、确黑、安白
【单选】根据《过程工业领域安全仪表系统的功能安全第1部分:框架、定义、系统、硬件和应
扫码关注更多
第 1 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
用编程要求》(GB/T21109.1),关于安全完整性等级SIL2对应的要求时危险失效平均概率(PFDavg)
和要求的风险降低的说法,正确的是()。【2025】
A.PFDavg:10-2<10-1,要求的风险降低:>1000~10000
B.PFDavg:10-3<10-2,要求的风险降低:>100~1000
C.PFDavg:10-4~<10-3,要求的风险降低:>10~100
D.PFDavg:10-5<10-4,要求的风险降低:>1~10
【答案】B
【解析】安全完整性等级 SIL2对应的要求时危险失效平均概率PFDavg:10-3<10-2,要求的风
险降低:>100~1000。
【单选】根据《石油化工安全仪表系统设计规范》(GB/T50770)关于控制阀的冗余设置说法,错
误的是()。【2023】
A.SIL3级安全仪表功能,不采用冗余控制方式,采用一个切断阀
B.SIL3级安全仪表功能,应采用冗余控制方式,采用两个切断阀
C.SIL2级安全仪表功能,宜采用冗余控制方式,采用两个切断阀
D.SIL1级安全仪表功能,不采用冗余控制方式,采用单一控制阀
【答案】A
【解析】根据规范,7.3.1.SIL1级8 安全仪表功能,可采用单一控制阀。7.3.2.SIL2级安全仪表功
7
1
能,宜采用冗余控制阀。7.3.3.SIL439级安全仪表功能,应采用冗余控制阀。7.3.4.控制阀冗余方式可
8
3
采用一个调节阀和一个切断阀,信也可采用两个切断阀。故A选项说法错误。
微
【2025案例】该项目液氨系罐区构成一级危险化学品重大危险源,储氢罐区构成四级危险化学品重
联
大危除源,液氧储罐区未构题成化学品重大危险源。合成氨生产单元构成二级危险化学品重大危险源,
押
准
电解水制氢单元未构成危险化学品重大危险源。
精
该项目所有SIF回路 经SIL分析评估后,确认有SIL1的有12条,SIL2的有5条,SIL3和SIL4
均为0条。
根据以上场景,回答下列 问题:
根据《危险化学品重大危险源 安全监控技术规范》(G817681),列出可直接判定配置sis的生产
单元或储存单元,并说明理由,结合上述sil分析评估结果,判断A公司应配备sis系统的sif回路
数量。
【解析】(1)该项目液氨罐区构成一 级危险化学品重大危险,应配备SIS;
合成氨生产单元构成二级危险化学品重大危险源,应配备SIS;
理由:涉及有毒气体、液化气体、剧毒液体 的一级或二级危险化学品重大危8险源的生产单元储存
1
7
9
单元(仓库除外)应配备SIS。
8
4
信
3
(2)6.2.1SIL1级安全仪表功能,测量仪表可与基本过程控制系统共用。
微
6.2.2SIL2级安全仪表功能,测量仪表宜与基本过程 控制系统分开
系
。
联
一
6.2.3SIL3级安全仪表功能,测量仪表应与基本过程控 制系统
唯
分开。
故本企业应配备SIS系统的回路数量有:SIL2的5条SIF回 路。
(二)安全仪表系统的组成
安全仪表系统由传感器、逻辑运算器、最终执行元件及相应软件等组成。(注:只有逻辑运算器
不需要权威机构认证)
(三)安全仪表系统的特征
SIS 既可以降低事故发生的概率,又能监视生产过程的状态,在危险条件出现时采取相应的保护
措施,以防止危险发生,避免潜在风险损害人身安全、设备损失、环境污染等。
扫码关注更多
第 2 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
1.安全仪表系统的特征
作为一个安全仪表系统通常应具备以下特征:
(1)独立于其他控制系统。(2)是一套硬件冗余的系统,单点故障不会导致停车。(3)能够带
电热插拔卡件。(4)具有全面的在线自诊断并带有故障报警指示。(5)系统具有故障安全性。(6)
具有相当快的扫描时间。(7)具有在线修改下装功能。(8)具有在线对点的强制功能。(9)具有下
装前的离线仿真及比较功能。(10)具有严格的版本记录功能。(11)具有 SOE 事件顺序记录功能。
(四)安全仪表系统与基本过程控制系统
两者有很大的区别,主要体现在以下三个方面。
基 本 过 程 控 制 系 统
区别 安全仪表系统(SIS)
(PLC\DCS)
安全仪表系统则监视生产过程的状态,判断危险条件,防止风
执行功能 执行基本生产控制功能
险的发生或减轻风险造成的后果
工作状态 主动的、动态的 被动的、休眠的
失效表现 大部分时间是处于“休眠”状态,所以很难觉察它是否出现
失效大多显而易见
形式 了失效或存在问题
联锁保护系统技术要求和变更
(五)联锁保护系统的技术要求 7 8
1
9
(1)要防止不足设计、过度设8 4计,不得将安全联锁保护系统用于普通的过程控制、两位式控制
3
信
或逻辑控制。 微
系
(2)联锁保护装置原则联上独立设置,检测元件、执行机构、逻辑运算器原则上也独立设置,关键
题
工艺参数的检测元件常按押“三取二”联锁方案配置。
准
(3)联锁保护系精统设置有手动复位开关,当联锁动作后,必须进行手动复位才能重新投运,有
时复位开关还设置在现场 或执行器上。
联锁保护系统技术要求 和变更
(4)紧急停车的联锁保护系统具有手动停车功能,以确保在出现操作事故、设备事故、联锁失
灵的异常状态时实现紧急停车。
(5)联锁保护系统中的相关设备 应设立明显的警示标识。凡是紧急停车按钮、开关,一定要设有
适当护罩。
(6)重要的执行机构要具有安全措施 ,一旦能源中断,使执行机构趋向并进入的最终(或所处)
位置能确保工艺过程和设备处于安全状态。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
联锁保护系统技术要求和变更
(7)联锁保护系统动作时,同时伴有声光报警;灯光显示应采用闪光、平光或熄灭表示报警顺序
的不同状态。红色灯光表示越限报警或紧急状态,黄色灯光表示预报警,绿色灯光表示运转设备或过
程变量正常。联锁报警常与其他工艺变量共用信号报警系统,因此也能进行消声、确认和试验。
(8)部分联锁保护系统设有投入/解除开关(或钥匙型转换开关)。解除位置时,联锁保护系统
则失去保护功能,并设有明显标志显示其状态,系统应有相应记录;联锁保护系统中部分重要联锁参
数通常还设有旁路开关,并设有明显标志显示其状态,系统也应有相应记录。
联锁保护系统技术要求和变更
(六)联锁保护系统使用、故障管理、维护要求
(1)联锁保护系统软件和应用软件至少有两套备份,并异地妥善保管,软件备份要注明软件名
称、版本、修改日期、修改人,并将有关修改设计资料存档。
(2)新装置或设备检修后投运之前、长期解除的联锁保护系统恢复之前,应对所有的联锁回路
扫码关注更多
第 3 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
进行全面的检查和确认。对联锁回路的确认,由使用单位组织实施并填写联锁保护系统验收单,联锁
保护系统验收单的内容可包括装置名称、验收时间、工艺位号、联锁内容、动作情况等,相关单位人
员共同参加确认并会签。
联锁保护系统技术要求和变更
(3)联锁保护系统所用器件(包括一次检测元件、线路和执行元件)、运算单元应随装置停车周
期检修、校准、标定。新更换的元件、仪表、设备必须经过检验、标定之后方可装入系统,联锁保护
系统检修后必须进行联校。
(4)为杜绝误操作,在进行解除或恢复联锁回路的作业时,必须实行监护操作,作业人员在操
作过程中应与工艺操作人员保持密切联系。
联锁保护系统技术要求和变更
(5)要明确联锁系统的盘前开关、按钮和盘后开关、按钮的操作权限,无关人员不得进入有联锁
回路仪表、设备的仪表盘后。一般盘前开关、按钮由装置的操作工操作,盘后开关、按钮由仪表维护
人员操作。
(6)生产车间及负责仪表维护的单位均需建立工艺联锁台账,台账的内容要包括位号、内容、
一次仪表名称、型号、设定值等。
(七)联锁系统的变更
(1)联锁保护系统的变更(包括仪8 表器件/接线、联锁条件/方式、设定值修改、临时/长期解除、
7
1
取消、恢复、新增),必须由使用单4 9位提出并办理审批。解除联锁保护系统时应制定相应的安全防范
8
3
措施及应急预案,须经使用单位信/生产车间、仪表维护单位、主管部门等相关单位会签审查、审批后
微
方可实施。 系
联
(2)执行联锁保护系题统的变更(包括仪表器件/接线、联锁条件方式、设定值修改、临时/长期解
押
准
除、取消、恢复、新增)等作业时,建议执行工作票制度,可以制定“仪表联锁工作票”,注明作业
精
的依据、作业内容、作业 执行人、检查/监护人、作业完成工艺确认、时间等,并由仪表维护和使用单
位分别保留归档。
(3)根据工艺生产操作法 要求,在开、停工时需要临时切除的联锁,不属于联锁变更管理范围,
但应严格按工艺操作法执行。
新增联锁保护系统或者联锁保护系统变更,必须做到图纸、资料齐全。
【单选】联锁保护系统是保护人身 安全和设备资产完好的重要措施,为确保联锁保护系统可靠性
和可用性,需要对联锁保护系统合理地使 用和维护。关于联锁保护系统使用、维护的说法,正确的是
()。【2022】
A.联锁保护系统软件和应用软件应有一套备 份,妥善保管并注明响应信息8
1
7
9
B.解除或恢复连锁回路作业必须在装置停工状 态下进行
8
4
信
3
C.联锁保护系统中更新的元件、仪表、设备可直接装入系统
微
D.联锁保护系统应建立设备档案,记录联锁保护系统 的全寿命运行
系
过程信息
联
一
【答案】D
唯
【解析】A选项,联锁保护系统软件和应用软件至少有两套备 份,并异地妥善保管。B选项,为杜
绝误操作,在进行解除或恢复联锁回路的作业时,必须实行监护操作,作业人员在操作过程中应与工
艺操作人员保持密切联系。C 选项,新更换的元件、仪表、设备必须经过检验、标定之后方可装入系
统,联锁保护系统检修后必须进行联校。D 选项,联锁保护系统应建立设备档案,记录联锁保护系统
的全寿命运行过程信息。
【单选】投用、解除联锁保护系统必须采取严格的变更审批程序。关于联锁保护系统变更实施的
说法,错误的是()。【2021】
A.联锁保护系统的变更由仪表维护单位提出并办理审批
B.开车停车时需要临时解除的联锁不属于联锁变更管理范围
C.进行联锁保护系统变更作业,应执行工作票制度
D.解除联锁保护系统时应制定相应的安全防范措施及应急预案
【答案】A
【解析】联锁保护系统的变更(包括仪表器件/接线、联锁条件/方式、设定值修改、临时/长期解
除、取消、恢复、新增),必须由使用单位提出并办理审批,选项A错误。
章节回顾总结
扫码关注更多
第 4 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
安全完整性等级1为最低,安全完整性等级4为最高
石油化工企业或装置安全完整性等级不应高于SIL3级
根据GBT-50770-2013《石油化工安全仪表系统设计规范》
安全测量仪表、控制阀共用 测量仪表、控制阀冗余 逻辑控制器冗余
SIL等级 逻辑控制器
与否 与否 与否
宜与 DCS 分
SIL1(可) 可与DCS共用 可单一 可冗余型
开
应与 DCS 分
SIL2(宜) 宜与DCS分开 7 8 宜冗余 宜冗余型
9 1 开
4
8
信 3 应与 DCS 分
SIL3(应) 应与DCS分开 微 应冗余 应冗余型
系 开
联
DCS指基本过题程控制系统
注释 押
控制阀冗准余可一个调节阀和一个切断阀,也可采用两个切断阀。
精
安全仪表系统与基本 过程控制系统
两者有很大的区别,主要 体现在以下三个方面。
基 本 过 程 控 制 系 统
区别 安全仪表系统(SIS)
(PLC\DCS)
安全仪表系统则监视生产过程的状态,判断危险条件,防止风
执行功能 执行基本生产控制功能
险的 发生或减轻风险造成的后果
工作状态 主动的、动态的 被动的、休眠的
失效表现 大部分时 间是处于“休眠”状态,所以8很难觉察它是否出现
失效大多显而易见 1
7
9
形式 了失效或存 在问题
8
4
信
3
微
系
联锁保护系统使用、故障管理、维护要求 联
一
联锁保护系统软件和应用软件至少有两套备份,并异地妥善 保管唯
新装置或设备检修后投运之前、长期解除的联锁保护系统恢复 之 前,由使用单位组织对所有的联锁
回路进行全面的检查和确认。
新更换的元件、仪表、设备必须经过检验、标定之后方可装入系统,联锁保护系统检修后必须进行
联校
在进行解除或恢复联锁回路的作业时,必须实行监护操作
一般盘前开关、按钮由装置的操作工操作,盘后开关、按钮由仪表维护人员操作
生产车间及负责仪表维护的单位均需建立工艺联锁台账
联锁保护系统变更
联锁保护系统的变更,必须由使用单位提出并办理审批。
解除联锁保护系统时应制定相应的安全防范措施及应急预案,须经使用单位/生产车间、仪表维护
单位、主管部门等相关单位会签审查、审批后方可实施。
执行联锁保护系统的变更等作业时,建议执行工作票制度,并由仪表维护和使用单位分别保留归档
在开、停工时需要临时切除的联锁,不属于联锁变更管理范围,但应严格按工艺操作法执行。
扫码关注更多