文档文本内容
化工安全专业实务
主讲人:王老师考点4:灭火剂的灭火机理及适用范围
灭火剂
灭火机理 适用于 不适用于
类别
①带电物体火灾;
②遇水易燃品和金属火灾(铜粉、铝粉、镁
粉、锌粉;钾、钠、碳化钙);
冷却作用
③高温物体火灾(铁水、钢水);高温设备
乳化作用 A类火灾
水灭 火灾;
稀释作用 (可燃固
火剂 ④不能用直流水扑救浓硫酸、浓硝酸和盐酸
水力冲击 体物质
火灾和可燃粉尘聚集处的火灾;
作用 火灾)。
⑤贵重设备、精密仪器、图书、档案火灾和
遇水可风化的物品火灾;
⑥非水溶性可燃液体的火灾(汽油、煤油、
柴油、苯等)。灭火剂
灭火机理 适用于 不适用于
类别
①水溶性可燃液体火灾;
窒息灭火; 非水溶性可燃液体火灾;
泡沫 ②遇水发生化学反应物
遮断火焰热辐射;(脂类、石油产品)
灭火剂 质的火灾;
冷却作用 一般固体火灾(木材)。
③带电设备火灾。
电气设备火灾;
BC干粉——可燃液体、
化学抑制作用
可燃气体;
干粉 “烧爆”作用
ABC干粉——一般固体 ①精密仪器设备火灾。
灭火剂 降低热辐射
物质火灾;可燃液体、
稀释氧浓度
可燃气体;
D类干粉——D类火灾。灭火剂
灭火机理 适用于 不适用于
类别
①碱金属和碱土金属及其氢化物火灾
一般可燃液
(锂、钾、镁、钠、铝等);
体的火灾;
②金属过氧化物的火灾(如过氧化钾、
惰性 稀释隔绝 600V以下电
过氧化钠等);
气体 空气; 气设备火灾;
③在惰性介质中能自身供氧燃烧物质的
灭火剂 冷却作用 贵重设备、
火灾(如硝酸纤维等);
图书档案、
④有机过氧化物、氯酸盐、硝酸盐、高
精密仪器仪
锰酸盐、亚硝酸盐、重铬酸盐等氧化剂
表的火灾。
的火灾。典型例题
1.【单选】干粉灭火剂,又称化学粉末灭火剂,它是一种易
于流动的微细固体粉末。一般借助于专用的灭火器或灭火设备中
的气体压力,将干粉从容器中喷出,以粉雾的形式灭火。干粉灭
火剂的灭火原理不包括( )。
A.化学抑制作用
B.烧爆作用
C.降低热辐射
D.淹没作用
【参考答案】D典型例题
2.【单选】某石油化工企业一甲类仓库储存有桶装苯仓库内
配置了相应的灭火器扑救苯初起火灾。根据《建筑灭火器配置设
计规范》(GB50140),关于该仓库的火灾分类和灭火器类型选择
的说法,正确的是 ( )。
A.A类火灾,选择碳酸氢钠干粉灭火器
B.B类火灾,选择水型灭火器
C.B类火灾,选择磷酸铵盐干粉灭火器
D.C类火灾,选择水型灭火器
【参考答案】C重点回顾
考点 重点内容
生产 空气中的可燃性粉尘云持续或长期或频繁地出现于爆炸性
场所 环境中的区域为(20)区。
爆炸 在正常运行时,空气中的可燃性粉尘云很可能偶尔出现于
性环 爆炸性环境中的区域为(21)区。
电气
境分 在正常运行时,空气中的可燃粉尘云一般不可能出现于爆
防火
类和 炸性粉尘环境中的区域,即使出现,持续时间也是短暂的
防爆
分级 为(22)区。
安全
①Ⅰ类电气设备:用于(煤矿瓦斯)气体环境。
技术
防爆 ②Ⅱ类电气设备:用于(爆炸性气体)环境。具体分为
电气 (ⅡA)、(ⅡB)、(ⅡC)三类。
设备 ③Ⅲ类电气设备:用于(爆炸性粉尘)环境。具体分为
(ⅢA )、(ⅢB)、(ⅢC)三类。重点回顾
考点 重点内容
电气
爆炸性环境内电气设备保护级别的选择:
防火 防爆
0区(Ga);20区(Da)。
防爆 电气设备
1区(Ga或Gb);21区(Da或Db)。
安全 保护等级
2区(Ga、Gb或Gc);22区(Da、Db或Dc)。
技术重点回顾
考点 重点内容
①工艺控制法
防 静
防静
②泄漏导走法
电 与
电安
防 雷
③中和电荷法
全技
安 全
术
④封闭削尖法
技术
⑤人体防静电重点回顾
考点 重点内容
(固体)物质火灾:如木材、棉、毛、麻、纸张及其制
A类火灾
品等燃烧的火灾。
(液体)或(可熔化的固体)物质火灾:如汽油、煤油、
B类火灾
柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等燃烧的火灾。
(气体)火灾:如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、
C类火灾
火灾 氢气等燃烧的火灾。
分类
(金属)火灾:如钾、钠、镁、钛、锂、铝镁合金等燃
D类火灾
烧的火灾。
(带电)火灾:如发电机房、变压器室、配电间、仪器
E类火灾 仪表间和电子计算机房等在燃烧时不能及时或不宜断电
的电气设备带电燃烧的火灾。
F类火灾 (烹饪器具内的烹饪物)火灾:如动植物油脂。重点回顾
考点 重点内容
①带电物体火灾;
②遇水易燃品和金属火灾(铜粉、铝粉、镁粉、锌粉;钾、
钠、碳化钙);
灭火
水灭火剂 ③高温物体火灾(铁水、钢水);高温设备火灾;
剂的
不适用 ④不能用直流水扑救浓硫酸、浓硝酸和盐酸火灾和可燃粉
灭火
范围 尘聚集处的火灾;
机理
⑤贵重设备、精密仪器、图书、档案火灾和遇水可风化的
及
物品火灾;
适用
⑥非水溶性可燃液体的火灾(汽油、煤油、柴油、苯等)。
范围
泡沫灭火 ①水溶性可燃液体火灾;
剂不适用 ②遇水发生化学反应物质的火灾;
范围 ③带电设备火灾。重点回顾
考点 重点内容
干粉灭火
剂不适用 ①精密仪器设备火灾。
灭火
范围
剂的
①碱金属和碱土金属及其氢化物火灾(锂、钾、镁、
灭火
钠、铝等);
机理
惰性气体 ②在惰性介质中能自身供氧燃烧物质的火灾(如硝酸
及
灭火剂不 纤维等);
适用
适用范围 ③金属过氧化物的火灾(如过氧化钾、过氧化钠等);
范围
④有机过氧化物、氯酸盐、硝酸盐、高锰酸盐、亚硝
酸盐、重铬酸盐等氧化剂的火灾。专题10 化工企业常用储存设施及安全附件
考点序列 考点名称
考点1 常用储罐简介
考点2 化学品储存设施的选用
考点3 储罐附件考点1:常用储罐简介
(一)立式拱顶罐
由带弧形的罐顶、圆筒形罐壁及平罐底组成。
由于罐顶以下的气相空间大,油品的蒸发损耗会加大,所以,
不宜储存挥发性较高的化学品,适宜于储存挥发性较低的化学品。(二)浮顶罐
浮顶罐是带有浮顶、上部敞口的立式圆筒形罐。浮顶储罐的
浮顶是一个漂浮在贮液表面上的浮动顶盖,随着储液的输入输出
而上下浮动,浮顶使罐内液体与大气隔绝,从而大大减少了储液
在储存过程中的蒸发损失。
浮顶罐是敞口容器,为使储罐在风载作用下保持其圆度,不
致使罐壁出现局部失稳,即被风局部吹瘪现象,常在浮顶罐罐壁
的顶圈设置抗风圈。(三)内浮顶罐
内浮顶罐是装有浮顶的拱顶罐。
它兼有拱顶罐防雨、防尘和浮顶罐降低蒸发损耗的优点,因
而在化工企业中多用于储存航空汽油、汽油、溶剂油、甲醇、
MTBE等品质较高的易挥发油品。(四)卧罐
卧式圆筒形储罐一般简称为卧罐。与立式圆筒形储罐相比,
卧罐的容量小,承压能力范围大,广泛被用作各种生产过程中的
工艺容器。
卧罐的结构包括筒体和封头,通常卧罐放置在两个对称的马
鞍形支座上。卧罐的封头种类较多,常用的有平封头和蝶形封头。
平封头卧罐承压能力较低,一般用作常压储罐。蝶形封头受力状
态好,常用于压力容器。(五)球罐
球罐由球壳、支柱、拉杆、顶部操作台及球罐附件组成。
球罐是一种压力储罐,在化工企业中被广泛应用于储存液化
气体和其他低沸点油品。典型例题
1.【单选】立式拱顶罐是立式圆筒形储罐中的一种,下列关
于该罐特点的描述,正确的是( )。
A.罐顶以下的气相空间大,油品的蒸发损耗会加大,不宜储
存挥发性较高的化学品
B.立式拱顶罐是敞口容器
C.立式拱顶罐带有浮顶、上部敞口的立式圆筒形罐
D.常在立式拱顶罐罐壁的顶圈设置抗风圈
【参考答案】A考点2:化学品储存设施的选用
(一)常压和低压储罐附件的选用
(1)下列储罐通向大气的通气管管口应装设呼吸阀:
①储存甲 、乙类液体的固定顶储罐和地上卧式储罐。
B
②储存甲 类液体的覆土卧式油罐。
B
③采用氮气密封保护系统的储罐。
(2)呼吸阀的排气压力应小于储罐的设计正压力,呼吸阀的
进气压力应大于储罐的设计负压力。当呼吸阀所处的环境温度可
能小于或等于0℃时,应选用全天候式呼吸阀。采用氮气密封保护系统的储罐应设事故泄压设备,并应符合
下列规定:
①事故泄压设备的开启压力应大于呼吸阀的排气压力,并应
小于或等于储罐的设计正压力。
②事故泄压设备的吸气压力应小于呼吸阀的进气压力,并应
大于或等于储罐的设计负压力。
③事故泄压设备应满足氮气管道系统和呼吸阀出现故障时保
障储罐安全通气的需要。
④事故泄压设备可直接通向大气。
⑤事故泄压设备宜选用公称直径不小于500mm的呼吸人孔。
如储罐设置有备用呼吸阀,事故泄压设备也可选用公称直径不小
于500mm的紧急放空人孔盖。(3)下列储罐的通气管上必须装设阻火器:
①储存甲 类、乙类、丙 类液体的固定顶储罐和地上卧式储罐。
B A
②储存甲 类和乙类液体的覆土卧式油罐。
B
③储存甲 类、乙类、丙 类液体并采用氮气密封保护系统的内浮
B A
顶储罐。典型例题
1.【单选】某石油化工企业新建一台地上卧式汽油储罐(汽油
火灾危险性为甲 ),一台立式固定顶煤油储罐(煤油火灾危险性为
B
乙 )。关于汽油和煤油储罐附件设置的说法,正确的是( )。
A
A.汽油储罐通向大气的通气管上应设呼吸阀,可不设阻火器
B.煤油储罐通向大气的通气管上可不设呼吸阀,也可不设阻
火器
C.汽油储罐通向大气的通气管上应设呼吸阀,呼吸阀上应设
阻火器
D.煤油储罐通向大气的通气管上应设呼吸阀,可不设阻火器
【参考答案】C考点3:储罐附件
(一)储罐一般附件
在各种储罐上,通常都装有下列一般储罐附件。
(1)扶梯和栏杆。扶梯是专供操作人员上罐检尺、测温、取
样、巡检而设置的。(2)人孔。人孔是供清洗和维修储罐时,操作人员进出储罐
而设置的。一般立式罐,人孔都装在罐壁最下层圈板上,且和罐
顶上方采光孔相对。(3)透光孔。透光孔又称采光孔,是供储罐清洗或维修时采
光和通风所设。它通常设置在进出物料管上方的罐顶上,设置数
量与人孔相同。
(4)量油孔。量油孔是为检尺、测温、取样所设,安装在罐
顶平台附近。每个储罐只装一个量油孔。(5)脱水管。脱水管也称放水管,它是专门为排除罐内水杂
和清除罐底污油残渣而设的。
(6)泡沫发生器。空气泡沫发生器安装于储罐顶层圈板上用
来产生空气泡沫的装置。每个储罐设置不少于2个,平时它与储
罐通过密封玻璃隔开,一旦储罐发生火灾,经管线导入的泡沫液
流经产生器时将空气吸入,并与泡沫混合形成空气泡沫,冲破密
封玻璃,流入罐内,覆盖在物料液面上,窒息灭火。
(7)接地线。接地线是消除储罐静电的装置。(二)轻质油储罐专用附件
轻质油(包括汽油、煤油、柴油等)属黏度小、质量轻、易
挥发的油品,盛装这类油品的储罐,装有符合它们特性并满足生
产和安全需要的各种储罐专用附件。
(1)储罐呼吸阀。呼吸阀是轻质石油化工产品储罐上的安全
装置之一,主要用来减少产品的蒸发损耗,并保证罐内气体压力
在一定范围内正常运行。它由压力阀和真空阀两部分组成,通过
这两个阀使储罐平时保持密闭状态,并可以控制罐内的最大正、
负工作压力。当罐内的压力达到储罐设计的允许压力时,压力阀
开启,气体从罐内排至大气,当罐内的压力降至允许的真空度时,
真空阀开启,外界空气进入储罐内。呼吸阀分为一般型和防冻型
(全天候)两种。(2)液压安全阀。
液压安全阀是为提高储罐更大安全使用性能的重要附件,它
的工作压力比机械呼吸阀要高出5%~10%,它的额定通气量和机
械呼吸阀一致。
正常情况下,它是不动的,当机械呼吸阀因阀盘锈蚀或卡住
失效时,可以代替呼吸阀的作用;液压安全阀也兼有“紧急通气”
的功能,当机械呼吸阀并未失效,或在油罐储罐收付作业异常而
出现罐内超压或真空度过大时,它可以提供紧急呼气,起到储罐
安全密封和防止油罐损坏的作用。(3)阻火器。阻火器又称储罐防火器,是储罐的防火安全设
施,它装在机械呼吸阀或液压安全阀下面,内部装有许多铜、铝
或其他高热容金属制成的丝网或波纹板。当外来火焰或火星通过
呼吸阀进入防火器时,金属网或波纹板能迅速吸收燃烧物质的热
量,使火焰或火星熄灭,防止油罐着火。
(4)喷淋冷却装置。储罐设置喷淋冷却装置(系统)是为了
对储罐进行保护。一方面,火灾发生时,需要对着火储罐和临近
罐采取消防冷却应急降温措施;另一方面,因夏季高温对储罐实
施的日常性防护冷却,即防日晒冷却。(三)内浮顶罐专用附件
(1)通气孔。内浮顶油罐由于内浮盘盖住了油面,油气空间
基本消除,因此蒸发损耗很少,所以罐顶上不设机械呼吸阀和安
全阀。但在实用中,浮顶环形间隙或其他附件接合部位,仍然难
免有油气泄漏之处,为防止油气积聚达到危险程度,在油罐顶和
罐壁上都开有通气孔。(2)静电导出装置。内浮顶罐在进出油作业过程中,浮盘上
积聚了大量静电荷,由于浮盘和罐壁间多用绝缘物作密封材料,
所以浮盘上积聚的静电荷不可能通过罐壁导走。为导走这部分静
电荷,在浮盘和罐顶之间安装了静电导出线。(3)防转钢绳。为了防止油罐壁变形,浮盘转动影响平稳升
降,在内浮顶罐的罐顶和罐底之间垂直地张紧两条不锈钢缆绳,
两根钢绳在浮顶直径两端对称布置。浮顶在钢绳限制下,只能垂
直升降,因而防止了浮盘转动。(4)自动通气阀。自动通气阀设在浮盘中部位置,它是为保
护浮盘处于支撑位置时,油罐进出油料时能正常呼吸,防止浮盘
以下部分出现抽空或憋压而设。(5)密封装置及二次密封装置。密封装置是安装在浮盘外缘
环板与罐壁间并固定在浮盘上的密封材料,用以减少油品的蒸发
损耗,同时还可防止风、沙、雨、雪对油品的污染。
(6)浮盘支柱。内浮顶罐使用一段时间后,浮顶需检修,储
罐需清洗,浮顶就需降到距罐底一定高度,由浮盘上若干支柱支
撑。(7)扩散管。扩散管在油罐内与进口管相接,管径为进口管
的2倍,并在两侧均匀钻有众多直径2mm的小孔。它起到油罐收
油时降低流速保护浮盘支柱的作用。(四)球罐的附件及附属设施
在化工企业中,应用最广泛的压力储罐是球罐,球罐的主要
附件及附属设施主要有以下6个部分。
(1)安全阀
安全阀是为了防止罐内压力突然升高引起严重事故而设置的
一种安全附件。当罐内压力超过安全阀定压值时,安全阀自动开
启,将罐内的一部分气态液化气排出,使罐内压力降低,当降低
到安全阀的关闭压力时,安全阀便自动关闭。
球罐一般设两个安全阀,任意一个安全阀的排放能力都应大
于球罐事故状态下最大泄放量,安全阀应选用弹簧封闭全启式安
全阀,安全阀应垂直安装,并应装在球罐顶部的气相空间部分,
或装设在与球罐气相空间相连的管道上。
安全阀的开启压力(定压)值不能大于球罐的设计压力。安
全阀定压值不得随意更改。(2)压力表
球罐使用的压力表应设置压力指示仪表和压力远传仪表,且
不得共用一套开口。压力表必须与罐内储存介质相适应,其精度
等级不应低于1.5级,压力表盘刻度极限值应为设计压力的1.5~
3.0倍,表盘直径不应小于150mm。
球罐使用的压力表首次安装使用前应进行校验,之后每半年
校验一次,在刻度盘上应标注出最高工作压力的红线以及下次校
验日期,校验合格的压力表应加铅封固定。球罐的压力表应安装
在便于观察的位置;每个球罐至少应安装两个压力表,其中一个
应安装在球罐顶部。球罐压力表下应设三通旋塞或针型阀,其上
应有开启标志和锁紧装置。(3)液位计
球罐的液位计应根据储存介质、最高工作压力和温度正确选用。
液位计在安装使用前,应进行1.25~1.5倍液面计公称压力的
液压试验。液位计应设一套远传仪表和一套就地指示仪表。就地
指示仪表不应选用玻璃液位计。液位测量远传仪应设置高低液位
报警,高液位报警的设定高度应为储罐的设计储存高液位,低液
位报警的设定高度应满足从报警开始10~15 min 内泵不会发生汽
蚀的要求。液位计应安装于便于观察的位置,液位计上最高和最低安全
液位应作出明显标示。液位计应实行定期检修制度。当液位计出
现下列情况时,应停止使用并进行维修或处理:
(1)超过检验周期。
(2)玻璃板(管)上有裂纹、破碎。
(3)阀件坏死。
(4)指示不清或出现假液面。(4)紧急切断阀
紧急切断阀是安装在球罐进出口管道上、发生事故或异常情
况能够快速紧密切断和隔离易燃及有毒物料的阀门。当球罐液位
达到或超过高高液位限时,紧急切断阀能用于防止物料溢罐。它
应容易启动,便于手动开启或关闭。
紧急切断阀有油压式、气压式、电动式及手动式几种。
紧急切断阀应具备可远程操作的功能,其执行机构应选用故
障安全型。
(5)紧急放空阀
紧急放空阀也称为安全阀的副线阀,是紧急状况下泄放罐内
压力的设施,其管径不应小于安全阀入口的直径。(6)罐底注水设施
罐底注水设施是在球罐底部泄漏时向罐内注水,以减少液化
气体的泄漏、降低事故损失的补救措施。注水设施的设计以安全、
快速有效、可操作性强为原则。
注水可采用直接注水和借用工艺泵注水的方案。
对于操作压力低于0.4MPa(表压)的球罐,如稳高压消防系
统的压力稳定在0.7~1.2MPa之间时,可采用直接注水方案;如
稳高压消防系统的压力不能满足要求或球罐的操作压力高于0.4
MPa(表压)时,应采用工艺泵的注水方案。典型例题
一、选择题
1.【单选】内浮顶油罐由于内浮盘盖住了油面,油气空间基
本消除,所以罐顶上不设机械呼吸阀和安全阀。但在实用中,浮顶
环形间隙或其他附件接合部位,仍然难免有油气泄漏之处,为防
止油气积聚达到危险程度,在油罐顶和罐壁上设置( )。
A.自动通气阀
B.通气孔
C.扩散管
D.浮盘支柱
【参考答案】B典型例题
2.【单选】储罐附件是储罐自身的重要组成部分,储罐及其
附件的安装、维护、管理,对于储罐安全运行至关重要。下列针
对储罐及附件的安全要求中,错误的是( )。
A.储罐的液压安全阀工作压力要低于机械呼吸阀工作压力
B.内浮顶罐浮盘和罐顶之间应安装静电导出线
C.储罐阻火器装在机械呼吸阀或液压安全阀下面,内部装有
许多铜、铝或其他高热容金属制成的丝网或波纹板
D.球罐底部泄漏时通过罐底注水设施向罐内注水,以减少液
化气体的泄漏
【参考答案】A重点回顾
考点 重点内容
下列储罐通向大气的通气管管口应装设呼吸阀:
①储存( 甲 、乙类液体 )的固定顶储罐和地上卧式储罐。
B
②储存( 甲 类液体 )的覆土卧式油罐。
B
化学 常压
③采用氮气密封保护系统的储罐。
品储 和低
存设 压储
下列储罐的通气管上必须装设阻火器:
施的 罐附
①储存( 甲 类、乙类、丙 类液体 )的固定顶储罐和地上
B A
选用 件的
卧式储罐。
选用
②储存( 甲 类和乙类液体 )的覆土卧式油罐。
B
③储存( 甲 类、乙类、丙 类液体 )并采用氮气密封保护
B A
系统的内浮顶储罐。重点回顾
考点 重点内容
扶梯和栏杆、人孔、透光孔、量油孔、脱水管、泡
储罐一般附件
沫发生器、接地线
轻质油储罐专
储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器、喷淋冷却装置
用附件
储罐
内浮顶罐专用 通气孔、静电导出装置、防转钢绳、自动通气阀、
附件
附件 密封装置及二次密封装置、扩散管、浮盘支柱
安全阀、压力表、液位计、紧急切断阀、紧急放空
球罐的附件
阀、罐底注水设施专题11 罐区安全技术
考点序列 考点名称
考点1 罐区内相关设施安全要求
考点2 罐区电气及防雷防静电安全要求
考点3 罐区消防安全要求考点1:罐区内相关设施安全要求
(一)防火堤要求
(1)地上储罐组应设防火堤。防火堤内的有效容量,不应小
于罐组内一个最大储罐的容量。(2)地上立式储罐的罐壁至防火堤内堤脚线的距离,不应小
于罐壁高度的一半。卧式储罐的罐壁至防火堤内堤脚线的距离,
不应小于3 m。依山建设的储罐,可利用山体兼作防火堤,储罐
的罐壁至山体的距离最小可为1.5 m。
(3)地上储罐组的防火堤实高应高于计算高度0.2m,防火
堤高于堤内设计地坪不应小于1.0m,高于堤外设计地坪或消防车
道路面(按较低者计)不应大于3.2m。地上卧式储罐的防火堤应
高于堤内设计地坪不小于0.5m。(4)防火堤宜采用土筑防火堤,其堤顶宽度不应小于0.5m。
不具备采用土筑防火堤条件的地区,可选用其他结构形式的防火
堤。
(5)防火堤应能承受在计算高度范围内所容纳液体的静压力
且不应泄漏;防火堤的耐火极限不应低于5.5h。
(6)管道穿越防火堤处应采用不燃烧材料严密填实。在雨水
沟(管)穿越防火堤处,应采取排水控制措施。
(7)防火堤每一个隔堤区域内均应设置对外人行台阶或坡道,
相邻台阶或坡道之间的距离不宜大于60m。(8)地上储罐应按下列规定成组布置:
①甲 、乙和丙 类液体储罐可布置在同一罐组内;丙 类液体
B A B
储罐宜独立设置罐组。
②沸溢性液体储罐不应与非沸溢性液体储罐同组布置。
③立式储罐不宜与卧式储罐布置在同一个储罐组内。
④储存Ⅰ、Ⅱ级毒性液体的储罐不应与其他易燃和可燃液体
储罐布置在同一个罐组内。(二)库内管道
(1)石油库内工艺及热力管道宜地上敷设或采用敞口管沟敷
设;根据需要局部地段可埋地敷设或采用充沙封闭管沟敷设。
(2)地上管道不应环绕罐组布置,且不应妨碍消防车的通行。
设置在防火堤与消防车道之间的管道不应妨碍消防人员通行及作
业。
(3)Ⅰ、Ⅱ级毒性液体管道不应埋地敷设,并应有明显区别
于其他管道的标志;必须埋地敷设时应设防护套管,并应具备检
漏条件。
(4)地上工艺管道不宜靠近消防泵房、专用消防站、变电所
和独立变配电间、办公室、控制室以及宿舍、食堂等人员集中场
所敷设。当地上工艺管道与这些建筑物之间的距离小于15m时,
朝向工艺管道一侧的外墙应采用无门窗的不燃烧实体墙。(5)管道穿越铁路和道路时,应符合下列规定:
①管道穿越铁路和道路的交角不宜小于60°,穿越管段应敷设
在涵洞或套管内,或采取其他防护措施。管道桥涵应充沙(土)填
实。
②套管端部应超出坡脚或路基至少0.6m;穿越排水沟的,应
超出排水沟边缘至少0.9m。
③液化烃管道套管顶低于铁路轨面不应小于1.4m,低于道路
路面不应小于1.0m;其他管道套管顶低于铁路轨面不应小于
0.8m,低于道路路面不应小于0.6m。套管应满足承压强度要求。(6)管道跨越道路和铁路时,应符合下列规定:
①管道跨越电气化铁路时,轨面以上的净空高度不应小于
6.6m。
②管道跨越非电气化铁路时,轨面以上的净空高度不应小于
5.5m。
③管道跨越消防车道时,路面以上的净空高度不应小于5m。
④管道跨越其他车行道路时,路面以上的净空高度不应小于
4.5m。
⑤管架立柱边缘距铁路不应小于3.5m,距道路不应小于1m。
⑥管道在跨越铁路、道路上方的管段上不得装设阀门、法兰、
螺纹接头、波纹管及带有填料的补偿器等可能出现渗漏的组成件。(7)当管道采用管沟方式敷设时,管沟与泵房、灌桶间、罐
组防火堤、覆土油罐室的结合处,应设置密闭隔离墙。
(8)当管道采用充沙封闭管沟或非充沙封闭管沟方式敷设时,
除应符合第(7)条规定外,尚应符合下列规定:
①热力管道、加温输送的工艺管道,不得与输送甲、乙类液
体的工艺管道敷设在同一条管沟内。
②管沟内的管道布置应方便检修及更换管道组成件。
③非充沙封闭管沟的净空高度不宜小于1.8m,沟内检修通道
净宽不宜小于0.7m。
④非充沙封闭管沟应设安全出入口,每隔100m宜设满足人员
进出的人孔或通风口。(9)当管道采用埋地方式敷设时,应符合下列规定:
①管道的埋设深度宜位于最大冻土深度以下,埋设在冻土层
时,应有防冻胀措施。
②管顶距地面不应小于0.5m;在室内或室外有混凝土地面的
区域,管顶埋深应低于混凝土结构层不小于0.3m。
③输送易燃和可燃介质的埋地管道不宜穿越电缆沟,如不可
避免时应设防护套管;当管道液体温度超过60℃时,在套管内应
充填隔热材料,使套管外壁温度不超过60℃。
④埋地管道不得平行重叠敷设。
⑤埋地管道不应布置在邻近建(构)筑物的基础压力影响范围内,
并应避免其施工和检修开挖影响邻近设备及建(构)筑物基础的稳
固性。(三)安全管理要求
(1)石油库及远离炼化企业的独立罐区应设置包围整个区域
的围墙,实施封闭化管理,24h有人值班,入口处应设置明显的
警示标识,严禁将香烟、打火机、火柴和其他易燃易爆物品带入
库区和罐区。
(2)进入石油库、罐区机动车辆应佩戴有效的防火罩和小型
灭火器材,装卸油品的机动车辆应有可靠的静电接地部位,各种
外来机动车辆装卸油后,不准在石油库内停放和修理。
(3)健全现场操作管理制度。明确含有毒物质的储罐、容器
操作的安全规定以及进入储罐、容器等受限空间作业以及有毒有
害介质泵房的通风的相关规章制度。(4)健全防止人员中毒伤害的管理制度。明确罐区储存的毒
害物质特性、对人体的危害以及预防控制措施。
(5)健全事故应急管理制度。明确事故应急演练的要求、事
故处理程序。
(6)健全职业安全教育培训管理制度。
(7)储罐区、装卸作业区、油泵房、消防泵房、锅炉房、配
发电间等重点部位应设置安全标志和警示牌。
(8)储存含硫化氢、苯或其他有毒有害介质的储罐、管线、
设备等要设有明显标志和报警仪器,并画出毒害物质分布图。
(9)储存、收发甲、乙、丙类易燃、可燃液体的储罐区、泵
房、装卸作业等作业场所应设可燃气体报警器。典型例题
一、选择题
1.【单选】根据《石油库设计规范》(GB 50074),关于地
上储罐成组布置的说法,正确的是( )。
A.甲 、乙、丙 类液体储罐可布置在同一罐组内,丙 类液体
B B A
储罐宜独立设置罐组
B.沸溢性液体储罐应与非沸溢性液体储罐同组布置
C.立式的储罐宜与卧式储罐布置在同一个罐组内
D.储存I、II级毒性液体的储罐不应与其他易燃和可燃液体储
罐布置在同一个罐组内
【参考答案】D考点2:罐区电气及防雷防静电安全要求
(一)电气管理
(1)设置在爆炸危险区域内的电气设备、元器件及线路应符
合该区域的防爆等级要求;设置在火灾危险区域的电气设备应符
合防火保护要求;设置在一般用电区域的电气设备,应符合长期
安全运行要求。
(2)架空电力线路不得跨越储罐区、桶装油品区、收发油作
业区、油泵房等危险区域。
(3)电缆穿越道路应穿管保护,埋地电缆地面应设电缆桩标
志。通往趸船的线路应采用软质电缆,并留有足够的长度满足趸
船水位上下变化。(4)架空线路的电杆杆基或线路的中心线与危险区域边沿的
最小水平间距应大于1.5倍杆高。
(5)在爆炸危险区内,禁止对设备、线路进行带电维护、检
修作业;在非爆炸危险区内,因工作需要进行带电检修时,应按
有关安全规定作业。
(6)10kV以上的变配电装置应独立设置。10kV及以下的变
配电装置的变配电间与易燃液体泵房(棚)相毗邻时,应符合下列
规定:
①隔墙应为不燃材料建造的实体墙。与变配电间无关的管道,
不得穿过隔墙。所有穿墙的孔洞,应用不燃材料严密填实。
②变配电间的门窗应向外开,其门应设在泵房的爆炸危险区
域以外。变配电间的窗宜设在泵房的爆炸危险区域以外;如窗设
在爆炸危险区以内,应设密闭固定窗和警示标志。
③变配电间的地坪应高于油泵房室外地坪至少0.6m。(二)防雷、防静电
(1)石油库和罐区防雷、防静电的设施、装置等应符合设计
规范要求,应绘制防雷、防静电装置平面布置图,建立台账。
(2)石油库和罐区的防雷、防静电接地装置每半年进行1次
测试,并做好测试记录,接地线应做可拆装连接。防雷、防静电
接地装置应保持完好有效。当防雷接地、防静电接地、电气设备
的工作接地、保护接地及信息系统的接地等设备共用接地装置时,
4Ω
按最小考虑,其接地电阻不应大于 。
(3)铁路罐车装卸设施,钢轨、工艺管道、鹤管、钢栈桥等
应按规范作等电位跨接并接地,两组跨接点的间距不应大于20m,
10Ω
每组接地电阻不应大于 ,跨接线的截面面积不应小于48mm²。(4)罐区不宜装设消雷器。
(5)严禁使用塑料桶或绝缘材料制作的容器灌装或输送甲、
乙类油品。
(6)不准使用两种不同导电性能的材质制成的检尺、测温和
采样工具进行作业。使用金属材质时应与罐体跨接,操作时不得
猛拉快提,在爆炸危险场所人员应穿防静电工作服,禁止在爆炸
危险场所穿脱衣服、帽子或类似物,禁止在爆炸危险场所用化纤
织物拖擦工具、设备和地面。(7)严禁用压缩空气吹扫甲、乙类油品管道和储罐,严禁使
用汽油、苯类等易燃溶剂对设备、器具擦洗和清洗。
(8)储存甲、乙、丙 类液体储罐的上罐扶梯入口处、泵房
A
的门外、装卸作业区操作平台扶梯入口处、码头上下船的出入口
处等应设消除人体静电装置。
(9)下列甲、乙和丙 类液体作业场所应设消除人体静电装
A
置:
①泵房的门外。
②储罐的上罐扶梯入口处。
③装卸作业区内操作平台的扶梯入口处。
④码头上下船的出入口处。典型例题
1.【单选】根据《石油库设计规范》(GB 50074),下列关
于石油库电气安全要求的说法,错误的是( )。
A.架空线路的电杆杆基或线路的中心线与危险区域边沿的最
小水平间距应大于1.5倍杆高
B.变配电间的门窗应向外开,其门宜设在泵房的爆炸危险区
域以外
C.10kV以上的变配电装置应独立设置
D.设置在爆炸危险区域内的电气设备、元器件及线路应符合
该区域的防爆等级要求
【参考答案】B考点3:罐区消防安全要求
(1)储罐的泡沫灭火系统设置方式,应符合下列规定:
3
①容量大于500m 的水溶性液体地上立式储罐和容量大于
3
1000m 的其他甲 、乙、丙 类易燃、可燃液体地上立式储罐,应
B A
采用固定式泡沫灭火系统。
3
②容量小于或等于500m 的水溶性液体地上立式储罐和容量
3
小于或等于1000m 的其他易燃、可燃液体地上立式储罐,可采
用半固定式泡沫灭火系统。
③地上卧式储罐、覆土立式油罐、丙 类液体立式储罐和容量
B
3
不大于200m 的地上储罐,可采用移动式泡沫灭火系统。(2)储罐应设消防冷却水系统。消防冷却水系统的设置应符
合下列规定:
3
①容量大于或等于3000m 或罐壁高度大于或等于15m的地上
立式储罐,应设固定式消防冷却水系统。
3
②容量小于3000m 且罐壁高度小于15m的地上立式储罐以及
其他储罐,可设移动式消防冷却水系统。
③五级石油库的立式储罐采用烟雾灭火或超细干粉等灭火设
施时,可不设消防给水系统。(3)储罐的消防冷却水供应范围,应符合下列规定:
①着火的地上固定顶储罐以及距该储罐罐壁不大于1.5D(D
为着火储罐直径)范围内相邻的地上储罐,均应冷却。当相邻的
地上储罐超过3座时,可按其中较大的3座相邻储罐计算冷却水量。
②着火的外浮顶、内浮顶储罐应冷却,其相邻储罐可不冷却。
当着火的内浮顶储罐浮盘用易熔材料制作时,其相邻储罐也应冷
却。
③着火的地上卧式储罐应冷却,距着火罐直径与长度之和1/
2范围内的相邻罐也应冷却。
④着火的覆土储罐及其相邻的覆土储罐可不冷却,但应考虑
灭火时的保护用水量(指人身掩护和冷却地面及储罐附件的水
量)。(4)消防冷却水最小供给时间应符合下列规定:
①直径大于20m的地上固定顶储罐和直径大于20m的浮盘用
易熔材料制作的内浮顶储罐不应少于9h,其他地上立式储罐不应
少于6h。
②覆土立式油罐不应少于4h。
③卧式储罐、铁路罐车和汽车罐车装卸设施不应少于2h。典型例题
1.【单选】根据《石油库设计规范》(GB 50074),下列关
于石油库储罐的消防冷却水供应范围描述错误的是( )。
A.着火的地上固定顶储罐以及距该储罐罐壁不大于1.5D范围
内相邻的地上储罐,均应冷却
B.着火的外浮顶、内浮顶储罐应冷却,其相邻储罐可不冷却
C.着火的地上卧式储罐应冷却,距着火罐直径与长度之和1/
2范围内的相邻罐也应冷却
D.着火的覆土储罐应冷却,其相邻的覆土储罐可不冷却
【参考答案】D重点回顾
考点 重点内容
(1)地上立式储罐的罐壁至防火堤内堤脚线的距离,不应小于
罐壁高度的(一半)。
罐区
防 (2)卧式储罐的罐壁至防火堤内堤脚线的距离,不应小于( 3 )
内
火 m。
相关
堤 (3)地上储罐组的防火堤实高应高于计算高度0.2m,防火堤高
设施
要 于堤内设计地坪不应小于1.0m,地上卧式储罐的防火堤应高于堤
安全
求 内设计地坪不小于0.5m。防火堤宜采用土筑防火堤,其堤顶宽度
要求
不应小于0.5m。重点回顾
考点 重点内容
(1)石油库内工艺及热力管道宜地上敷设或采用敞口管沟敷设;
根据需要局部地段可埋地敷设或采用充沙封闭管沟敷设。
(2)地上管道不应环绕罐组布置,且不应妨碍消防车的通行。
罐区 设置在防火堤与消防车道之间的管道不应妨碍消防人员通行及作
内 库 业。
相关 外 (4)管道跨越道路和铁路时,应符合下列规定:
设施 管 ①管道跨越(电气化)铁路时,轨面以上的净空高度不应小于
安全 道 6.6m。
要求 ②管道跨越(非电气化)铁路时,轨面以上的净空高度不应小于
5.5m。
③管道跨越(消防车道)时,路面以上的净空高度不应小于5m。
④管道跨越其他车行道路时,路面以上的净空高度不应小于4.5m。重点回顾
考点 重点内容
电气 (1)架空线路的电杆杆基或线路的中心线与危险区域
管理 边沿的最小水平间距应大于(1.5)倍杆高。
(1)石油库和罐区的防雷、防静电接地装置每(半年)
罐区
进行1次测试,并做好测试记录,接地线应做可拆装连
电气
接。
及防
(2)当防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、
雷防
防雷、 保护接地及信息系统的接地等设备共用接地装置时,
静电
防静电 按最小考虑,其接地电阻不应大于(4)Ω。
安全
(3)铁路罐车装卸设施,钢轨、工艺管道、鹤管、钢
要求
栈桥等应按规范作等电位跨接并接地,两组跨接点的
间距不应大于(20)m,每组接地电阻不应大于(10)
Ω,跨接线的截面面积不应小于(48)mm²。重点回顾
考点 重点内容
储罐应设消防冷却水系统。消防冷却水系统的设置应符合下列规
定:
3
罐区 ①容量( 大于或等于 )3000m 或罐壁高度( 大于或等于 )
消防 15m的地上立式储罐,应设( 固定式 )消防冷却水系统。
3
安全 ②容量( 小于 )3000m 且罐壁高度( 小于 )15m的地上立式
要求 储罐以及其他储罐,可设( 移动式 )消防冷却水系统。
③五级石油库的立式储罐采用烟雾灭火或超细干粉等灭火设施时,
可不设消防给水系统。重点回顾
考点 重点内容
储罐的消防冷却水供应范围,应符合下列规定:
①着火的地上( 固定顶 )储罐以及距该储罐罐壁不大于1.5D(D
为着火储罐直径)范围内相邻的地上储罐,均应冷却。
罐区 ②着火的( 外浮顶 )、( 内浮顶 )储罐应冷却,其相邻储罐
消防 可不冷却。当着火的内浮顶储罐浮盘用易熔材料制作时,其相邻
安全 储罐也应冷却。
要求 ③着火的( 地上卧式 )储罐应冷却,距着火罐直径与长度之和
1/2范围内的相邻罐也应冷却。
④着火的( 覆土 )储罐及其相邻的覆土储罐可不冷却,但应考
虑灭火时的保护用水量。重点回顾
考点 重点内容
消防冷却水最小供给时间应符合下列规定:
罐区 ①直径大于20m的地上( 固定顶 )储罐和直径大于20m的浮盘
消防 用易熔材料制作的内浮顶储罐不应少于( 9 )h,其他地上立式
安全 储罐不应少于( 6 )h。
要求 ②覆土立式油罐不应少于( 4 )h。
③卧式储罐、铁路罐车和汽车罐车装卸设施不应少于( 2 )h。专题12 气柜及汽车装卸安全技术要求
考点序列 考点名称
考点1 气柜运行安全管理要求
考点2 汽车装卸过程安全要求考点1:气柜运行安全管理要求
(一)气柜类型
1.湿式气柜
湿式气柜是最简单常见的一种气柜,通常用于煤气储存,它
由水封槽和钟罩两部分组成。钟罩是没有底的、可以上下活动的
圆筒形容器。如果储气量大时,钟罩可以由单层改成多层套筒式,
各节之间以水封环形槽密封。2.干式气柜
干式气柜是内部设有活塞的圆筒形或多边形立式气柜,活塞
直径约等于外筒内径,其间隙靠稀油或干油气密封,随储气量增
减,活塞上下移动。封油的循环流程为:油泵—柜上部溢流油箱—活塞油槽—柜底
油沟—油水分离器—油泵。
气柜底部油沟的封油经油水分离后,用油泵送到柜上部的溢
流油箱,封油沿柜壁流下至活塞油槽,再由此泄漏到柜底油沟,
再经油泵送到柜顶,如此往复,完成气柜的密封。(二)气柜运行过程中容易发生的事故
(1)活塞倾斜甚至倾翻。引发该事故的主要原因有进柜压力
过高、活塞上配重块分布不均、活塞油槽内封油分布不均等。
(2)活塞泄漏。引发该事故的主要原因有活塞封油失效、活
塞油沟油过低、活塞钢板腐蚀穿孔等。
(3)活塞冒(冲)顶。引发该事故的主要原因有仪表失灵导
致收气超高、进柜阀门关闭不严或无法关闭达到安全高度时继续
进气等。
(4)火灾爆炸。引发该事故的原因可能是柜内瓦斯泄漏逸出
遇明火。
(5)人员中毒。引发该事故的主要原因是处理管线或瓦斯泄
漏时,没有采取适当的中毒防护措施。(三)气柜的运行
(1)气柜应设上、下限位报警装置,进出气柜管道应设自动
联锁切断装置。
3
(2)气柜活塞升降速度不能太快,20000m 的干式气柜的活
塞升降速度不能超过2 m/min。
(3)气柜运行中,每月要测试活塞的倾斜度指标,倾斜度不
能超过工艺卡片规定的数值。
(4)气柜密封油每周要对其闪点分析一次,每月对其黏度分
析一次,各项技术指标要符合技术要求。
(5)气柜的电梯、吊笼等重要附属设施,要建立定期试验制
度,保证其完好备用。(6)气柜的柜容指示仪表至少要有两种测量方式。
(7)气柜活塞上部应设可燃气体报警仪表。
(8)气柜的静电接地电阻每半年检测一次,发现不合格时,
立即整改。
(9)必须时刻注意气柜内氧含量变化。
(10)每月对气柜进行厚度检测一次,并如实记录。(四)气柜的运行管理
(1)加强对气柜运行的监控,进柜压力不能超过工艺卡片规
定的数值。
(2)每日检查一次活塞导轮运行情况。导轮应运行灵活、轻
松,导轮与导轨垂直运动时应紧贴滑板、无声响;每周两次对导
轮加注润滑脂。
(3)装置开停工吹扫瓦斯管线,严禁向柜内吹扫,禁止蒸汽
进入气柜内。
(4)每日检查一次活塞防回转装置。防回转装置不准松动、
脱槽、卡住,与滑道接触面不能严重磨损。(5)气柜运行过程中严禁打开运行高度以下的柜壁门。
(6)气柜运行中,应每天到柜顶部观察活塞运行情况,出现
卡阻,要及时处理。
(7)每两小时检查一次油泵房内封油泵的运行情况,记录封
油泵启动次数。
(8)冬季及时启用柜底油沟的加温措施,将封油温度控制在
20~30℃,以保证封油的流动性。
(9)监控好柜容及进柜压力,每2h记录一次。(10)气柜运行中,遇有下面的情况时,应关闭进柜阀门,
停止向柜内进气:
①柜内储气量达到允许上限。
②主要仪表及主要设备发生故障,操作不能控制。
③供油系统停电或出现故障,且4h以内不能恢复。
④催化装置的气压机需要紧急、大量放空,或各装置大量排
放带有凝缩油的瓦斯。
⑤低瓦管网需要蒸汽吹扫。
⑥气柜活塞油槽油位突然下降,密封失效。
⑦火炬水封罐水位下降,水封压力小于气柜活塞工作压力。
⑧活塞上升时,柜内压力过高,活塞运动阻力过大或卡住。⑨活塞倾斜度超标,防回转装置摩擦严重或失控。
⑩活塞上部瓦斯浓度超标,人员无法进柜检查。
⑪封油闪点低于常温,严重威胁生产安全。
⑫进气管中或气柜内部气体氧含量超标。(11)气柜运行中,遇有以下情况时,应停止向外送气:
①柜内储气量达到允许下限。
②主要仪表及主要设备发生故障,操作不能控制。
③活塞运动阻力过大或卡住,柜内压力下降或形成负压。
(12)气柜运行中,遇有下面的情况,应立即紧急放空:
①供油系统停电或故障,4h内不能恢复时。
②活塞油槽密封失效,大量瓦斯泄漏到活塞上部空间。
③柜底阀门、人孔或柜壁突然泄漏,无法处理。
(13)若供油系统停电时间超过4h,应迅速将火炬水封罐内
的水撤掉,将柜内低压瓦斯(含装置排放的低压瓦斯)从火炬排
放掉。(五)气柜的安全管理
①气柜区域应严格控制机动车辆的通行,进入气柜区域的车辆必
须有合格的火花熄灭设施。
②气柜区域内的作业(指动火、检维修、保温等)要严格执行作
防 业票制度。
火 ③与气柜相关的各种操作要使用防爆工具。
防 ④气柜入口处要设置人体静电导除设施。
爆 ⑤巡回检查要注意检查各静密封点有无泄漏,发现隐患及时整改。
⑥气柜瓦斯管线检修投用前,要用肥皂水对各静密封点试漏,确
认无泄漏方可投用。
⑦气柜瓦斯管线检修投用前,要进行氮气置换。①由于低压瓦斯气体中含有少量硫化氢气体,操作人员在采样、
放空、置换时要站在上风口;进柜检查时要注意采取预防中毒保
防
护措施。
中
②柜内瓦斯报警仪应灵敏可靠,并对其定期校验;发生报警要认
毒
真查找原因,严禁随意消替。
③气柜压缩机的放空要采用密闭放空。典型例题
1.【单选】气柜内部的瓦斯是靠密封油来实现密封的,封油
的循环流程正确的是( )。
A.油泵—活塞油槽—柜上部溢流油箱—柜底油沟—油水分离
器—油泵
B.油泵—柜上部溢流油箱—活塞油槽—柜底油沟—油水分离
器—油泵
C.油泵—柜上部溢流油箱—活塞油槽—油水分离器—柜底油
沟—油泵
D.油泵—活塞油槽—柜上部溢流油箱—油水分离器—柜底油
沟—油泵
【参考答案】B考点2:汽车装卸过程安全要求
(一)汽车装卸站台一般要求
(1)汽车罐车运送油品、石油化工产品、液化石油气等,都属
于危险品运输,因此装油台的位置应布置在储罐区全年最小频率风
向的上风侧。
(2)为便于车辆的进出,装卸区应靠近直接通往车辆出入口的
库外道路,布置在人流较少的储罐区边缘。
(3)汽车装油站台,一般采用半敞开式或敞开式建筑,保证通
风良好,防止油气的积聚。
(4)汽车油罐车的液体灌装宜采用泵送装车方式。有地形高差
可供利用时,宜采用储油罐直接自流装车方式。采用泵送灌装时,
灌装泵可设置在灌装台下,并按一泵供一鹤位设置。
(5)液体装车流量不宜小于30m³/h,但装卸车流速不得大于
4.5 m/s。(二)可燃液体、液化烃的汽车装卸站规定
可燃液体汽车装卸设施 液化烃汽车装卸设施
装卸车场应采用现浇混凝土地面
装卸车鹤位之间的距离不应小于4m
液化烃汽车装卸栈台与可燃液体汽车装卸栈台相邻鹤位之间的距离不应小
于8m
在距装卸车鹤位10m以
站内无缓冲罐时,在距装卸车鹤位10m以外的
外的装卸管道上应设便
装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀
于操作的紧急切断阀
甲 、乙 类液体装卸鹤位与集中布置的泵的防火
B A
装卸车鹤位与集中布置
间距不应小于8m;甲 、乙 类液体装卸鹤位及
B A
的泵的距离不应小于10
集中布置的泵与油气回收设备的防火间距不应小
m
于4.5m可燃液体汽车装卸设施 液化烃汽车装卸设施
甲 、乙、丙 类液体的装车应采用液下装车鹤管。
B A
当采用上装鹤管向汽车油罐车灌装甲 、乙、丙 类
B A
液体时,应采用能插到罐车底部的装车鹤管。鹤管 液化烃严禁就地排放
内的液体流速,在鹤管口浸没于液体之前不应大于
1m/s,浸没于液体之后不应大于4.5m/s
甲 、乙、丙 类液体与其他类液体的两个装卸车栈 低温液化烃装卸鹤位
B A
台相邻鹤位之间的距离不应小于8m 应单独设置
向汽车罐车灌装甲 、乙、丙 类液体宜在装车棚
B A
(亭)内进行。甲 、乙、丙 类液体可共用一个装
B A
车棚(亭)
装卸站的进、出口宜分开设置;当进、出口合用时,
站内应设回车场
装卸车鹤位与缓冲罐之间的距离不应小于5m,高
架罐之间的距离不应小于0.6m(三)装卸车前的安全检查
(1)车辆的所在单位资质、危险货物道路运输许可资质、购
货单位资质、压力罐车使用证、载质量、压力容器有效期等进行
检查。
(2)检查车辆危险化学品标识标志、消防器材、接地线、安
全阀、压力表、液位计、紧急切断阀、温度计等安全附件,并做
好记录。
(3)对驾驶员的道路运输资格证、操作证等进行检查。(四)装卸车操作安全
(1)油罐车进入易燃易爆区域时必须安装防火罩,严格控制
进场车辆数量,汽车槽车在充装过程应在指定位置停车。
(2)车辆驶入装卸车鹤位后,必须熄火,拉紧手刹,安放防
溜车措施,车辆钥匙统一保管。
(3)对装卸鹤管进行检查,确保完好;按规定对接鹤管,确
保鹤管严密。
(4)装卸作业前,穿戴好劳保用品,导除人体静电,连接好
静电接地装置,并使用防爆工具。
(5)严禁超装、混装、错装,充装量不得超过危险化学品道
路运输证核定载质量,且承压罐车充装量不得超过移动式压力容
器使用登记证最大充装量。(6)装卸作业时,操作人员、驾驶员均不得离开现场,在装
卸过程中,不得启动车辆。
(7)装卸操作完毕,应立即按操作规程关闭有关阀门,并检
查车辆情况;经过规定的静置时间,才能进行提升鹤管、拆除接
地线等作业。
(8)装卸作业完成后,驾驶员必须亲自确认汽车罐车与装卸
装置的所有连接件已经彻底分离,经双方确认后,方可启动车体。
(9)当出现雷雨天气、附近发生火灾、检测出介质泄漏、液
压异常或其他不安全因素时,必须立即停止危险化学品装卸作业,
并作妥善处理。
(10)禁止使用软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天
然气等液化危险化学品。(五)装卸过程应急处置
(1)危化品装卸单位要针对装卸环节可能发生的泄漏、火灾、
爆炸、人员中毒等事故,制定操作性强的事故应急救援预案,配
备必要的应急救援器材,定期组织职工进行演练。
(2)在危险化学品装卸过程中如果发生泄漏,现场工作人员
应立即报警,停止所有的装卸作业,通知相关人员佩戴好防护器
具,关闭阀门、停止作业或改变工艺流程、物料走副线等,组织
无关人员撤离;如果有人员发生中毒、窒息,在做好自身防护的
情况下,迅速将中毒人员移出现场;要做好现场警戒,封堵排水
沟和下水系统。
巧思妙记
汽车装卸作业注意事项:防火防爆,防泄漏角度分析。典型例题
一、选择题
1.【单选】汽车罐车运送油品、石油化工产品、液化石油气
等,都属于危险品运输,下列关于汽车罐车装卸描述正确的是
( )。
A.装卸作业时,操作人员不得离开现场,驾驶员可以离开现
场
B.在危险化学品装卸过程中如果发生泄漏,现场工作人员应
立即报警,停止所有的装卸作业
C.液体装车流量不宜大于30m³/h,但装卸车流速不得大于
4.5 m/s
D.使用软管充装液化石油气危险化学品
【参考答案】B重点回顾
考点 重点内容
(1)气柜应设(上、下)限位报警装置。
3
(2)20000m 的干式气柜的活塞升降速度不能超过(2)
气柜 气 m/min。
运行 柜 (3)气柜密封油(每周)要对其闪点分析一次,(每月)
安全 的 对其黏度分析一次。
管理 运 (4)气柜的柜容指示仪表至少要有(两种)测量方式。
要求 行 (5)气柜的静电接地电阻(每半年)检测一次,发现不合
格时,立即整改。
(6)(每月)对气柜进行厚度检测一次,并如实记录。重点回顾
考点 重点内容
(1)(每日)检查一次活塞导轮运行情况;(每周)两次
气
对导轮加注润滑脂。
气柜 柜
(2)(每日)检查一次活塞防回转装置。
运行 的
(3)(每两小时)检查一次油泵房内封油泵的运行情况,
安全 运
记录封油泵启动次数。
管理 行
(4)冬季及时启用柜底油沟的加温措施,将封油温度控制
要求 管
在(20~30)℃,以保证封油的流动性。
理
(5)监控好柜容及进柜压力,每(2h)记录一次。重点回顾
考
重点内容
点
汽 (1)汽车罐车运送油品、石油化工产品、液化石油气等,都属
汽
车 于危险品运输,因此装油台的位置应布置在储罐区全年最小频
车
装 率风向的( 上 )风侧。
装
卸 (2)汽车装油站台,一般采用( 半敞开式或敞开式 )建筑,
卸
站 保证通风良好,防止油气的积聚。
过
台 (3)汽车油罐车的液体灌装宜采用泵送装车方式。有地形高差
程
一 可供利用时,宜采用储油罐直接自流装车方式。采用泵送灌装
安
般 时,灌装泵可设置在灌装台下,并按( 一 )泵供( 一 )鹤
全
要 位设置。
要
求 (4)液体装车流量不宜小于( 30 )m³/h,但装卸车流速不
求
得大于( 4.5 )m/s。重点回顾
考
重点内容
点
汽 可 (1)装卸车鹤位之间的距离不应小于(4)m。
车 燃 (2)站内无缓冲罐时,在距装卸车鹤位(10)m以外的装卸管
装 液 道上应设便于操作的紧急切断阀。
卸 体 (3)甲 、乙 类液体装卸鹤位与集中布置的泵的防火间距不应
B A
过 汽 小于(8)m;甲 、乙 类液体装卸鹤位及集中布置的泵与油气
B A
程 车 回收设备的防火间距不应小于(4.5)m。
安 装 (4)装卸车鹤位与缓冲罐之间的距离不应小于(5)m,高架
全 卸 罐之间的距离不应小于(0.6)m。
要 设 (5)甲 、乙、丙 类液体与其他类液体的两个装卸车栈台相邻
B A
求 施 鹤位之间的距离不应小于(8)m。重点回顾
考
重点内容
点
汽 液
车 化
装 烃 (1)汽车装卸车鹤位之间的距离不应小于(4)m;液化烃汽
卸 汽 车装卸栈台与可燃液体汽车装卸栈台相邻鹤位之间的距离不应
过 车 小于(8)m。
程 装 (2)在距装卸车鹤位(10)m以外的装卸管道上应设便于操作
安 卸 的紧急切断阀。
全 设 (3)装卸车鹤位与集中布置的泵的距离不应小于(10) m。
要 施
求重点回顾
考点 重点内容
装 (1)油罐车进入易燃易爆区域时必须安装( 防火罩 )。
汽车 卸 (2)装卸作业前,穿戴好劳保用品,导除( 人体静电 ),
装卸 车 连接好静电接地装置,并使用( 防爆工具 )。
过程 操 (3)装卸操作完毕,经过规定的( 静置时间 ),才能进行
安全 作 提升鹤管、拆除接地线等作业。
要求 安 (4)禁止使用( 软管 )充装液氯、液氨、液化石油气、液
全 化天然气等液化危险化学品。专题13 化工建设项目安全设计技术
考点序列 考点名称
考点1 化工过程本质安全化设计
考点2 外部安全防护距离的确定方法
考点3 工艺过程安全设计考点1:化工过程本质安全化设计
(一)本质安全分类
本质安全是指通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具
有安全性,即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故。
其核心是从根源上消除或减少危险源,而不是依靠附加的安全防
护和管理控制措施来减少危险源和风险。
本质安全可以分为 3 个层次,是一种洋葱结构,其核心层为
工艺本质安全,中间层为设备仪表本质安全,最外层为安全防护
措施及管理措施。工艺本质安全主要是根据物料基本的物理和化学特征,即化
学品的数量、性质和工艺路线等,预防设备损坏、人员伤害和环
境破坏,而不是单纯依靠控制系统、连锁系统、报警和操作程序
来阻止事故的发生。从长期来看本质安全的工艺是最安全和最经
济有效的。在原料的选择上,用安全无毒的物料代替有毒危险性
的物料,或者减少危险物料的使用量;在工艺技术路线上,开发
新型催化剂,改变温度和压力等操作条件,使其所涉及的化学反
应变得温和可控等。设备仪表本质安全就是设备仪表由于自身设计的特点带来的
安全,即使由于操作者出现失误或不安全行为,也能保证操作者、
设备或系统的安全而不发生事故。本质安全的设备仪表主要分为
两类:失误安全型和故障安全型。
安全防护措施及管理措施主要包括地理位置选择、工厂总平
面布置、防火防爆设施、安全环保消防措施、应急救援措施和安
全管理制度建设等内容。
巧思妙记
本质安全:核心工艺、中间设备、最外安全管理。典型例题
【单选】本质安全的核心是从根源上消除或减少危险源,而
不是依靠附加的安全防护和管理控制措施来减少危险源和风险。
下列属于实现设备仪表本质安全措施的( )。
A.用安全无毒的物料代替有毒危险性的物料
B.开发新型催化剂,改变温度和压力等操作条件
C.采用失误安全型的设备仪表
D.安全管理制度建设
【参考答案】C考点2:外部安全防护距离的确定方法
(一)外部安全防护距离
为了预防和减缓危险化学品生产装置和储存设施潜在事故
(火灾、爆炸和中毒等)对厂外防护目标的影响,在装置和设施
与防护目标之间设置的距离或风险控制线就是外部安全防护距离。1.防护目标分类
防护目标是指受危险化学品生产装置和储存设施事故影响,
厂外可能发生人员伤亡的设施或场所。
防护目标按设施或场所实际使用的主要性质,分为高敏感防
护目标,重要防护目标,一般防护目标。(1)高敏感防护目标包括下列设施或场所:
①文化设施。包括综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、
儿童活动中心等设施。
②教育设施。包括高等院校、中等专业学校、体育训练基地、
中学、小学、幼儿园、业余学校、民营培训机构及其附属设施,
包括为学校配建的独立地段的学生生活场所。
③医疗卫生场所。包括医疗、保健、卫生、防疫、康复和急
救场所;不包括居住小区及小区级以下的卫生服务设施。
④社会福利设施。包括福利院、养老院、孤儿院等为社会提
供福利和慈善服务的设施及其附属设施。
⑤其他在事故场景下自我保护能力相对较低群体聚集的场所。(2)重要防护目标包括下列设施或场所:
①公共图书展览设施。包括公共图书馆、博物馆、档案馆、科
技馆、纪念馆、美术馆、展览馆、会展中心等设施。
②文物保护单位。
③宗教场所。包括专门用于宗教活动的庙宇、寺院、道观、教
堂等场所。
④城市轨道交通设施。包括独立地段的城市轨道交通地面以上
部分的线路、站点。
⑤军事、安保设施。包括专门用于军事目的的设施,监狱、拘
留所设施。
⑥外事场所。包括外国政府及国际组织驻华使领馆、办事处等。
⑦其他具有保护价值的或事故场景下人员不便撤离的场所。(3)一般防护目标
一类 二类 三类
防护目标类型
防护目标 防护目标 防护目标
住宅及相应服务设施住宅
包括:农村居民点、低层
住区、中层和高层住宅建
居住户数30 居住户数10户以 居住户数10
筑等。
户以上,或 上30户以下,或 户以下,或
相应服务设施包括:居住
居住人数 居住人数30人以 居住人数30
小区及小区级以下的幼托、
100人以上。 上100人以下。 人以下。
文化、体育、商业、卫生
服务、养老助残设施、不
包括中小学。
表中“以上”包括本数,“以下”不包括本数三类
防护目标类型 一类防护目标 二类防护目标
防护目标
行政办公设施包括:党 县级以上党政机
办公人数100人
政机关、社会团体、科 关以及其他办公
以下的行政办公
研、事业单位等办公楼 人数100人以上
建筑。
及其相关设施。 的行政办公建筑。
交通枢纽设施包括:铁
路客运站、公路长途客
运站、港口客运码头、 旅客最高聚集人 旅客最高聚集人
机场、交通服务设施 数100人以上的。数100人以下。
(不包括交通指挥中心、
交通队)等。防护目标类型 一类防护目标 二类防护目标 三类防护目标
其他非危险化学品工 企业中当班人数 企业中当班人
业企业。 100人以上的建筑。 数100人以下
的建筑。
旅馆住宿业建筑。包
括:宾馆、旅馆、招 床位数100张 床位数100张以下
待所、服务型公寓、 以上的。 的。
度假村等建筑。防护目标类型 一类防护目标 二类防护目标 三类防护目标
商业、餐饮业等综合性
总建筑面积
商业服务建筑。包括:
2
总建筑面积 1500m 以上 总建筑面积
以零售功能为主的商铺、
2 2 2
5000m 以上 5000m 以下 1500m 以下的
商场、超市、市场类商
的建筑,或高 的建筑,或高 建筑,或高峰
业建筑或场所;以批发
峰时300人以 峰时100人以 时100人以下的
功能为主的农贸市场;
上的露天场所。上300人以下 露天场所。
饭店、餐厅、酒吧等餐
的露天场所。
饮业场所或建筑。
总建筑面积 总建筑面积 总建筑面积
金融保险、艺术传媒、
2
5000m²以上 1500m 以上 1500m²以下的。
技术服务等综合性商务
的。 5000m²以下
办公建筑。
的。防护目标类型 一类防护目标 二类防护目标 三类防护目标
总占地面积
总占地面积 总占地面积
城镇公园广场。 1500m²以上
2
5000m 以上的。 1500m²以下的。
5000m²以下的。
体育场馆不包括:
总建筑面积 总建筑面积
学校等机构专用的
5000m²以上的。 5000m²以下的
体育设施。防护目标类型 一类防护目标 二类防护目标 三类防护目标
娱乐、康体类建筑或场
所。包括:剧院、音乐
总建筑面积 总建筑面积
厅、电影院、歌舞厅、
3000m²以上的 3000m²以下的
网吧以及大型游乐等娱
建筑,或高峰 建筑,或高峰时
乐场所建筑;赛马场、
时100人以上的 100人以下的露
高尔夫、溜冰场、跳伞
露天场所 天场所
场、摩托车场、射击场
等康体场所。
其他公用设施营
业网点。包括电
信、邮政、供水、 加油加气站
公共设施营业网点
燃气、供电、供 营业网点
热等其他公用设
施营业网点2.外部安全防护距离确定流程3.事故后果法确定外部安全防护距离根据最严重事故情景以及给出的空气冲击波超压安全阈值,
计算外部安全防护距离:
式中:
5
△p——空气冲击波超压值,单位为10 帕斯卡(Pa);
Q——一次爆炸的梯恩梯炸药当量,单位为千克(kg);
R——爆炸点距防护目标的距离,单位为米(m)。不同类型防护目标的空气冲击波超压阈值
防护目标 空气冲击波超压阈值
高敏感防护目标、重要防护目标
2000Pa
一般防护目标中的一类防护目标
一般防护目标中的二类防护目标 5000Pa
一般防护目标中的三类防护目标 9000Pa
2000Pa阈值为对建筑物基本无破坏的上限;
5000Pa阈值为对建筑物造成次轻度破坏(2000Pa~9000 Pa)的中等偏下,
有可能造成玻璃全部破碎,瓦屋面少量移动,内墙面抹灰少量掉落;
9000Pa阈值为造成建筑物次轻度破坏(2000Pa~9000Pa)的上限,有可
能造成房屋建筑物部分破坏不能居住,钢结构的建筑轻微变形,对钢筋
混凝土柱无损坏;
以上阈值基本不会对室外人员造成直接死亡。外部安全防护距离的起点为装置和设施最外侧设备外缘或建
筑物的最外轴线,止点为防护目标处建筑物的外墙。4.定量风险评价法确定外部安全防护距离定量风险可用个人风险和社会风险来度量。
个人风险是指假设人员长期处于某一场所且无保护,由于发
生危险化学品事故而导致的死亡频率,单位为次/年。
个人风险可用绘制在标准比例尺地理图上的个人风险等值线
-8
表示,个人风险等值线对应的死亡概率不宜小于10 次/年。外部安全防护距离确定按照GB(36894)中的个人风险基准,
绘制危险化学品生产装置和储存设施周围的风险等值线,确定不
同类型防护目标外部安全防护距离是否满足风险基准的要求。
危险化学品生产装置和储存设施周边防护目标所承受的个人
风险应不超过个人风险基准的要求。
个人风险基准
个人风险基准/次/年)
危险化学品新建、
防护目标 危险化学品在役生
改建、扩建生产
产装置和储存设施
装置和储存设施
高敏感防护目标
-7 -6
重要防护目标 3×10 3×10
一般防护目标中的一类防护目标
-6 -5
一般防护目标中的二类防护目标 3×10 1×10
-5 -5
一般防护目标中的三类防护目标 1×10 3×10当防护目标为单栋建筑物时,应以建筑物的外墙为边界评定
其是否满足个人风险基准的要求,当防护目标为带有配套设施的
机构或场所时,应以机构或场所的围墙或用地边界线为边界评定
其是否满足个人风险基准的要求。社会风险是指群体(包括周边企业员工和公众)在危险区域承受某
种程度伤害的频发程度,以累计频率(F)和死亡人数(N)之间关系的
曲线图(F-N曲线)来表示。绘制危险化学品生产装置和储存设施的社
会风险F-N曲线,应按照GB(36894)中的社会风险基准,判断项目的
社会风险水平是否可以接受。社会风险基准通过两条风险分界线将社会风险划分为3个区域,即
不可接受区、尽可能降低区和可接受区。
①若社会风险曲线进入不可接受区,则应立即采取安全改进措施降
低社会风险;
②若社会风险曲线进入尽可能降低区,需要在可实现的范围内,尽
可能采取安全改进措施,降低社会风险;
③若社会风险曲线全部落在可接受区,则该风险可接受。巧思妙记
外部安全防护距离确定流程:事故后果法--爆炸物;
定量风险评价法--有毒或易燃气体且构成重大危险源。典型例题
一、选择题
1.【单选】防护目标是指受危险化学品生产装置和储存设施
事故影响,场外可能发生人员伤亡的设施或场所,分为高敏感防
护目标、重要防护目标、一般防护目标。下列防护目标中,属于
重要防护目标的是( )。
A.幼儿园
B.青少年宫
C.拘留所
D.养老院
【参考答案】C典型例题
2.【单选】A有限公司乙炔储存设施涉及易燃气体,且该单元
构成了重大危险源,对于该储存装置确定外部防护距离应采用的
方法是( )。
A.定量风险评价法
B.保护层分析法
C.事故后果法
D.不能确定
【参考答案】A典型例题
二、案例题
案例
某市2022年规划建设一化工工业园区,完成了园区规划,制定
了相关配套政策,出台了本市化工企业搬迁入园工作要求,一些化
工企业陆续搬迁入园,现有正常生产的化工企业10家:5家精细化工
生产企业、5家危险化学品仓储企业。园区内重点监管的危险化学品
有氯气、光气、氢气、氟化氢、乙炔、乙烯、丙烯、电石、一氧化
碳、氨气、氢氧化钠等,重点监管的危险化工工艺有光气及光气化
工艺、电石生产工艺、聚合工艺、加氢工艺、硝化工艺、氟化工艺、
电解工艺、合成氨工艺等。化工工业园区中M企业利用氮气和氢气
来制备氨气,且该生产装置构成了三级重大危险源,委托有资质单
位完成了合成氨工艺的反应安全风险评估,评估温度参数关系为:
T ≤MTT<MTSR<T 。
p D24典型例题
园区周边建有一个居住户数为35户的小区,一个总建筑面积
2 2
3500m 餐厅,一个1500m 的综合超市,一个总建筑面积
2
3500m 的监狱,一个床位数80张的宾馆。
问题:
1.根据案例背景中关于化工工业园区中M企业的相关描述,指
出外部安全防护距离确定应采用的方法,并简述该方法确定外部
安全防护距离的具体流程。
2.防护目标按设施或场所实际使用的主要性质,分为高敏感
防护目标,重要防护目标,一般防护目标,结合案例背景对园区
周边防护目标的描述,请对其进行分类。典型例题
1.根据案例背景中关于化工工业园区中M企业的相关描述,指出
外部安全防护距离确定应采用的方法,并简述该方法确定外部安全
防护距离的具体流程。
【参考答案】
(1)应采用定量风险评价方法确定外部安全防护距离。
(2)定量风险评价法确定外部安全防护距离的具体流程:
①收集资料数据;
②确定评估单元;
③危险识别和泄漏场景辨识;
④分析事故概率、分析事故后果;
⑤定量风险计算;
⑥利用危险化学品生产装置和储存设施风险基准确定外部安全防
护距离。典型例题
2.防护目标按设施或场所实际使用的主要性质,分为高敏感
防护目标,重要防护目标,一般防护目标,结合案例背景对园区
周边防护目标的描述,请对其进行分类。
【参考答案】
(1)居住户数为35户的小区为一般防护目标中的一类防护目
标。
2
(2)总建筑面积3500m 餐厅为一般防护目标中的二类防护
目标。
2
(3)1500m 的综合超市为一般防护目标中的二类防护目标。
2
(4)一个总建筑面积3500m 的监狱为重要防护目标。
(5)一个床位数80张的宾馆为一般防护目标中的二类防护目
标。