本质筑安 考注安 更简单
2026 中级注册安全工程师
化工安全实务
@注安宋晓婷
精讲班
第三章 化工防火防爆安全技术
目录
化工防火防爆基本要求
主要化工防火防爆技术
化工消防技术
考点3 主要危险场所的防火防爆
一、主要危险场所防火防爆要求
1、油库
按照《石油库设计规范》将储存物质分为甲、乙、丙三类,并按照容积将油库分为6
个等级。
2、电石库
1本质筑安 考注安 更简单
电石库属于甲类物品库房。
(1)电石库房地势要高且干燥,不得布置在易被水淹的地方。
(2)严禁以地下室或半地下室作为电石库房。
(3)电石库距离明火不小于30m。
(4)电石库与甲类仓库距离不小于20m,与室外配变电站距离不小于25m。
(5)电石库应备有干砂、二氧化碳灭火器或干粉灭火器。
(6)总面积不超过750m2,并用防火墙隔成数间,每间不超过250m2。
(7)电石库应是单层的一、二级耐火建筑,门窗应向外开启。
(8)电石库的门窗均应向外开启,严禁敷设给水、排水、蒸汽和凝结水管道。
(9)电石库应设置电石桶的装卸平台,平台应高出室外地面0.4~1.1m,宽度不宜小于
2m。装设于库房的照明灯具、开关等电气装置应采用防爆型,或将灯具和开关装在室外,用
反射方法把灯光从玻璃窗射入室内,库内严禁安装采暖设备。
3、管道
(1)乙炔管道的连接应采用焊接,设备、阀门和附件的连接处可采用法兰或螺纹连接。
(2)乙炔和氧气管道在室内外架空或者埋地敷设时,都必须可靠接地,接地装置的接
地电阻不得大于10Ω。
(3)乙炔管道严禁穿过生活间、办公室。
2本质筑安 考注安 更简单
(4)乙炔管道可与同一使用目的的氧气管道共同敷设在非燃烧体盖板的不通行地沟内,
严禁与其他沟道相通。
(5)氧气管道严禁与燃油管道共沟铺设,如需架空铺设,氧气管道宜布置在燃油管道
上方,净距不宜小于0.5m。
(6)氧气和乙炔管道使用前都应进行脱脂,脱脂现场必须禁止烟火。
4、喷漆
(1)喷漆属于甲类生产,车间厂房应为一、二级耐火结构,不宜设二层以上建筑物上。
(2)喷漆厂房与明火操作场所的距离应大于30m。
(3)喷漆厂房电气防爆应符合规范,如采用无防爆灯具,可在墙外设强光通过玻璃照
射。
【例题】(模拟)下列关于电石库安全设置要求的说法中,正确的是()。
A.电石库应采用地下室布置以节约用地,但需做好防水措施
B.电石库的总面积不应超过750m²,并用防火墙隔成数间,每间面积不应超过250m²
C.电石库与室外变、配电站的防火间距不应小于20m
D.为保证库房温度,电石库内可安装蒸汽采暖设备,但管道需做保温处理
【答案】B
【解析】严禁以地下室或半地下室作为电石库房,且地势要高且干燥,不得布置在易被
水淹的低洼地方。电石库与室外变、配电站的防火间距不应小于25m。
二、防爆电气设备
1.防爆电气使用分类
3本质筑安 考注安 更简单
(1)隔爆型:能承受内部的爆炸性混合物发生爆炸而不致受到破坏。
(2)增安型:在正常时不产生火花、电弧或高温的设备上采取加强措施以提高安全水
平的电气设备。
(3)充油型:将可能产生电火花、电弧或危险温度的带电零、部件浸在绝缘油里,使
之不能点燃油面上方爆炸性混合物的电气设备。
(4)本质安全型:正常状态下和故障状态下产生的火花或热效应均不能点燃爆炸性混
合物的电气设备。
(5)浇封型:将可能产生点燃混合物的电弧、火花及高温部件浇封在环氧树脂等封剂
里面,使其不能点燃周围混合物。
防爆型式 隔爆型 增安型 本质安全型 充油型 正压型 浇封型
防爆型式标志 d e i o p m
(一)防爆电气设备类型
爆炸性环境使用的电气设备与爆炸危险物质的分类相对应,被分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。
(1)Ⅰ类电气设备。用于煤矿瓦斯气体环境。
(2)Ⅱ类电气设备。用于爆炸性气体环境。具体分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三类。危险性排
序:ⅡA<ⅡB<ⅡC。
(3)Ⅲ类电气设备。用于爆炸性粉尘环境。具体分为ⅢA、ⅢB、ⅢC三类。 危险性排
序:ⅢA<ⅢB<ⅢC。
(二)设备防护等级(EPL)
1、EPL目的在于指出设备的固有点燃风险,区别爆炸性气体环 境、爆炸性粉尘环境和
煤矿有甲烷的爆炸性环境的差别。
(1)用于煤矿有甲烷的爆炸性环境中的Ⅰ类设备EPL分为Ma、Mb两级。
(2)用于爆炸性气体环境的Ⅱ类设备的EPL分为Ga、Gb、Gc三级。
(3)用于爆炸性粉尘环境的Ⅲ类设备的EPL分为Da、Db、Dc三级。
2、防护等级:Ma/Ga/Da>Mb/Gb/Db>Gc/Dc
类别 EPL
Ⅰ Ma、Mb
Ⅱ Ga、Gb, Gc
Ⅲ Da、Db、Dc
级别 保护程度 具体含义
设备在正常运行过程中、在预期的故障条件下或者在罕见的故障
Ma、Ga、Da 很高
条件下不会成为点燃源
4本质筑安 考注安 更简单
Mb、Gb、Db 高 在正常运行过程中、在预期的故障条件下不会成为点燃源
在正常运行过程中不会成为点燃源,也可采取附加保护,保证在
Gc、Dc 加强
点燃源有规律预期出现的情况下(例如灯具的故障),不会点燃
3、爆炸危险环境中电气设备的选用原则
①爆炸性环境内电气设备保护级别(EPL)的选择符合下表:
危险区 设备保护级别 危险区 设备保护级别
0区 Ga 20区 Da
1区 Ga或Gb 21区 Da或Db
2区 Ga、Gb或Gc 22区 Da、Db或Dc
【例题】(2024)根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058),下列电气设备保
护级别(EPL)、电气设备防爆结构和防爆形式的关系中,正确的是( )
A.EPLGa、本质安全型、防爆形式"ma"
B.EPLGC、本质安全型、防爆形式"nO"
C.EPLDb、本质安全型、防爆形式"mD"
D.EPLdc、本质安全型、防爆形式"iD"
【答案】D
【解析】本质安全型用字母i表示。
三、防静电与防雷安全技术
(一)静电防护
1、工艺控制法:工艺控制法就是从工艺流程、设备结构、材料
选择和操作管理等方面采取措施,限制静电的产生或控制静电的积累,
使之达不到危险的程度。
(1)限制输送速度:对液体物料来说,流速越小相对来说产生
的静电越少,也越容易被导除。
(2)加快静电电荷的逸散可采用:
①输送液体物料时,在管道末端加缓冲器。
②经输油管注入贮罐后静置一段时间,确保电荷消散。
③消除产生静电的附加源:避免喷溅,应从底部注油或将油管延
伸至容器底部液面下;过滤器不宜离管出口太近。一般要求从罐内到
出口有30s的缓冲时间。
④消除杂质,管道内混有杂质时,有类似粉体起电的作用,
静电发生量将增大。
⑤降低爆炸性混合物浓度,如充惰性气体。
⑥选用能够降低电荷的材料。
⑦适当安排物料的投入顺序。
2、泄漏导走法:泄漏导走法即在工艺过程中,采用空气
增湿、加抗静电添加剂、静电接地和规定静止时间的方法,使
带电体上的电荷向大地泄漏消散。
(1)空气增湿,提高环境的相对湿度,不只是加快静电
5本质筑安 考注安 更简单
的泄漏,还能提高爆炸性混合物的最小引燃能量。
(2)加抗静电添加剂,对于悬浮的粉状或雾状物质,则任何防静电添加剂都无效。
(3)静止时间,装卸完成后,停止一段时间再作业。不准在停泵后马上检尺、取样。
(4)静电接地连接,它只能消除导体上的静电而不能消除绝缘体上的静电。接地方式:
①油罐罐壁用焊接钢筋或扁钢接地。
②输送物料能产生静电危险的绝缘管道金属屏蔽层也应接地。
③在可燃液体注入容器时,注入器件(如漏斗、喷嘴)应接地。
3、中和电荷法:绝缘体上的静电不能用接地法消除,但可利用极性相反的电荷中和原
理以减少带电体上的静电量,即中和电荷法。属于该法的有静电消除器消电、物质匹配消电
和湿度消电等。
(1)静电消除器:自感应式(消除静电不彻底)、外接电源式(湿度80%以上环境不采
用)、放射性、离子流型。
(2)封闭削尖法:封闭削尖法是利用静电的屏蔽、尖端放电和电位随电容变化的特性,
使带电体不致造成危害的方法。
(3)人体防静电:人体接地措施操作者在进行工作时,应穿防静电鞋,防静电鞋的电
阻必须小于100MΩ。
【例题】(2024)根据《防止静电事故通用导则》(GB12158),在静电危险场所,静电防
护措施应根据现场环境条件、生产工艺和设备、加工物件的特性以及发生静电危害的可能程
度等予以研究选用。关于静电防护措施的说法,正确的是( )。
A.限制静电非导体材料制品的暴露面积及暴露面的宽度
B.在遇到分层或套叠的结构时尽量使用静电非导体材料
C.悬浮的粉状或雾状物质,加入防静电添加剂可有效消除静电
D.输送物料能产生静电危险的绝缘管道的金属屏蔽层可不再接地
6本质筑安 考注安 更简单
【答案】A
【解析】B选项错误,在遇到分层或套叠的结构时避免使用静电非导体材料;C选项错
误,对于悬浮的粉状或者雾状物质,任何防静电添加剂都无效;D选项错误,输送物料能产
生静电危险的绝缘管道的金属屏蔽层也应接地。三、防静电与防雷安全技术
(二)雷电防护
一、防雷建筑分类
1、第一类防雷建筑:
①制造、使用或储存火炸药及其制品,遇电火会引起爆炸、爆轰,从而造成巨大破坏或
人身伤亡的建筑物;如电石库、乙炔制造场所。
②具有0区、20区爆炸危险场所的建筑物;
③具有1区、21区爆炸危险场所,且因电火花引起爆炸会造成巨大破坏和人身伤亡的
建筑物。
2、第二类防雷建筑:
①国家级重点文物保护的建筑物;
②国家级的会堂、办公楼、档案馆,大型展览馆,大型机场航站楼,大型火车站,大型
港口客运站,大型旅游建筑,国宾馆,大型城市的重要动力设施;
③国家级计算中心、国际通讯枢纽;
④国际特级和甲级大型体育馆;
⑤制造、使用或储存火炸药及其制品,但电火花不易引起爆炸,或不致造成巨大破坏和
人身伤亡的建筑物;
⑥具有1区、21区爆炸危险场所,但电火花引起爆炸或不会造成巨大破坏和人身伤亡
的建筑物;具有2区、22区爆炸危险场所的建筑物;
⑦有爆炸危险的露天气罐和油罐;
3、第三类防雷建筑:
①省级重点文物保护的建筑物和省级档案馆;
7