第一节 化工企业常用储存设施及安全附件
考点2:储罐附件 5/8
分值分布:
考察方向:选择题(含案例1)、案例题
【2022】列出内浮顶储罐的专用附件
考点2:储罐附件 5/8
四、氮封的设置和使用
氮气作为惰性气体覆盖于液面上方,有效隔离氧气、抑制物料挥发,可减少物料蒸发
损耗,节约能源,防止爆炸和腐蚀,延长设备寿命;同时,注入氮气维持罐内微正压,可
有效减少挥发性有机物(VOCs)的排放,符合环保要求。
氮封系统主要由氮气源、氮封阀、呼吸阀、紧急泄放阀、压力检测与控制系统、管道
与附件等组成。
考点2:储罐附件 5/8
(一)氮封系统的设置要求
1. 基于储罐类型与物料的强制性氮封要求
1
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
考点2:储罐附件 5/8
(一)氮封系统的设置要求
1. 基于储罐类型与物料的强制性氮封要求
考点2:储罐附件 5/8
2. 其他设置要求
(1)新建大容积或高温储罐:新建单罐容积≥1000m³的甲 、乙类内浮顶罐和固定顶
B
罐以及操作温度≥120℃的丙类液体储罐,应设置氮封系统。(化工企业可燃液体常压储罐
区安全管理规范AQ 3063—2025)
(2)含油污水及酸性水储罐:含油污水储罐、含硫化氢酸性水储罐应设置氮封系统。
(3)储存Ⅰ、Ⅱ级毒性的甲 、乙 类液体储罐,必须设置氮气密封保护系统,且单
B A
罐容积≤5000m³,并应密闭回收排气。
(4)在多雷和强雷地区,单罐容积≥50000m³的浮顶储罐,一次与二次密封之间可设
置氮气密封保护系统。
考点2:储罐附件 5/8
(二)氮封系统的安全运行管理
1. 氮封系统应保持常投用状态,氮气压力宜控制在0.5~0.7MPa。
2. 采用氮气密封保护的可燃液体储罐,其操作压力宜为0.2~0.5kPa。
3. 氮封阀压力设定点应为储罐正常操作压力,压力设定值可调范围的选择应使设定点
处于范围的中段,并应能覆盖最大操作压力。
4. 日常巡检应包括氮封阀、呼吸阀、压力表、取压管等设备的完好性、泄漏情况与运
行状态。
考点2:储罐附件 5/8
5. 呼吸阀校验周期应每年至少一次。
6. 氮气纯度应定期检测,建议不低于99.96%。
7. 氮封系统应设置备用氮气补给旁路,确保在氮封阀故障或检修时可手动或自动切换
2
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
供氮。
8. 储罐气相空间氧含量应定期监测,符合《惰化防爆指南》(GB/T 37241)的要求。
考点2:储罐附件 5/8
【刘阳自编】某化工企业拟对新建的5000m³轻石脑油固定顶储罐进行氮封系统投用前
的安全检查。下列说法错误的是( )。
A. 氮气纯度分析报告显示氧含量为0.5%
B. 低温常压储罐储存控制储存温度低于液体闪点5℃及以下
C. 操作规程呼吸阀校验周期应每年至少一次
D. 氮封系统应保持常投用状态,氮气压力宜控制在0.5~0.7 Mpa
【答案】A
知识树回顾
考点2:储罐附件 5/8
五、球罐的主要附件、附属设施
(一)安全阀
1. 球罐一般设两个安全阀,任意一个安全阀的排放能力都应大于球罐事故状态下最大
泄放量。
2. 安全阀应选用弹簧封闭全启式安全阀,应垂直安装,并应装在球罐顶部的气相空间
部分,或装设在与球罐气相空间相连的管道上。
3. 安全阀与球罐之间应设手动全通径切断阀,切断阀口径不应小于安全阀出、入口口
3
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
径,阀门要保持全开状态并加铅封或锁定。
考点2:储罐附件 5/8
4. 安全阀排放口原则上应接到火炬系统,当受条件限制时,可直接排入大气,但排气
管口应高出8m范围内储罐罐顶平台3m以上。
考点2:储罐附件 5/8
(二)压力表
1. 球罐使用的压力表应设置压力指示仪表和压力远传仪表,且不得共用一套开口。球
罐使用的压力表,必须与罐内储存介质相适应,其精度等级不应低于1.6级(原1.5级),
压力表盘刻度极限值应为最高工作压力的1.5~3.0倍,表盘直径不应小于150mm。
2. 球罐使用的压力表首次安装使用前应进行校验,之后每半年校验一次。
3. 每个球罐至少应安装两个压力表,其中一个应安装在球罐顶部。
考点2:储罐附件 5/8
(三)液面计
液面计在安装使用前,应进行1.25~1.5倍液面计公称压力的液压试验。
液位计应设一套远传仪表和一套就地指示仪表。就地指示仪表不应选用玻璃液位计。
低液位报警的设定高度应满足从报警开始10~15min内泵不会发生汽蚀的要求。
4
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
考点2:储罐附件 5/8
(四)紧急切断阀
当球罐液位达到或超过高高液位限时,紧急切断阀能用于防止物料溢罐。
紧急切断阀应具备可远程操作的功能,其执行机构应选用故障安全型。
(五)紧急放空阀
紧急放空阀也称为安全阀的副线阀,是紧急状况下泄放罐内压力的设施,其管径不应
小于安全阀入口的直径。
考点2:储罐附件 5/8
(六)罐底注水设施
对于操作压力低于0.4MPa(表压)的球罐,如稳高压消防系统的压力稳定在0.7~
1.2MPa之间时,可采用直接注水方案;如稳高压消防系统的压力不能满足要求或球罐的操
作压力高于0.4MPa(表压)时,应采用工艺泵的注水方案。
考点2:储罐附件 5/8
【刘阳自编】储罐是化学品储运的主要设备,下列关于球罐的说法中,正确的是
( )。
A. 全压力式液化烃球罐操作压力高于0.4MPa(表压)时,应采用消防系统直接注水
方案
5
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
B. 球罐就地指示仪表应选用玻璃液位计
C. 液面计在安装使用前,应进行1.15倍液面计公称压力的液压试验
D. 压力指示仪表和压力远传仪表,不得共用一套开口
【答案】D
知识树回顾
考点3:储罐及附件安全管理要求 1/8
分值分布:
考察方向:选择题(含案例1)
考点3:储罐及附件安全管理要求 1/8
1. 储罐应按规范要求,安装高低液位报警、高高液位报警和自动切断联锁装置。储
罐发生高低液位报警时,应到现场检查确认,采取措施,严禁随意消除报警。
2. 储罐进出物料时,现场阀门开关的状态在控制室应有明显的标记或显示,避免误操
作,并有防止误操作的检测、安全自保等措施,防止物料超高、外溢。
3. 储罐阻火器应为波纹板式阻火器。
考点3:储罐及附件安全管理要求 1/8
6
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
考点3:储罐及附件安全管理要求 1/8
4. 储罐应按规定进行检查和钢板测厚,罐体铅锤的允许偏差不大于设计高度的1%
(最大限度不超9cm)。
罐内壁平整、无毛刺,底板及第一圈板50cm高度应进行防腐处理,罐外表无大面积锈
蚀、起皮现象,漆层完好。
考点3:储罐及附件安全管理要求 1/8
【2021】储罐附件是储罐自身的重要组成部分,储罐及其附件的安装、维护、管理,
对于储罐安全运行至关重要。下列针对储罐及附件的安全要求中,错误的是( )。
A. 储罐的液压安全阀工作压力要低于机械呼吸阀工作压力
B. 内浮顶罐浮盘和罐顶之间应安装静电导出线
C. 储罐阻火器应为波纹板式阻火器
D. 罐体铅锤的允许偏差不大于设计高度的1%(最大限度不超过9cm)
【答案】A
考点3:储罐及附件安全管理要求 1/8
【2022】某化工企业内浮顶柴油储罐设计高度为18m、容积为20000m³。关于该储罐及
其附件的安全管理要求,正确的是( )。
A. 储罐应安装高低压力报警、高高压力报警和自动切断联锁装置
B. 储罐发生高低液位报警时,应通过DCS系统检查确认后消除报警
C. 罐体应无严重变形、无渗漏,罐体铅锤的偏差最大不应超过9cm
D. 储罐附件中的阻火器不应使用波纹板式
【答案】C