夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

2026一建《机电实务》精讲第3章(第1部分)讲义在线版_2026一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_05-2026年一建机电-优路教育-教材精讲班-姚昕

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 149 页PDF · 30.6MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《2026一建《机电实务》精讲第3章(第1部分)讲义在线版_2026一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_05-2026年一建机电-优路教育-教材精讲班-姚昕》第1页预览
2
《2026一建《机电实务》精讲第3章(第1部分)讲义在线版_2026一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_05-2026年一建机电-优路教育-教材精讲班-姚昕》第2页预览
3
《2026一建《机电实务》精讲第3章(第1部分)讲义在线版_2026一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_05-2026年一建机电-优路教育-教材精讲班-姚昕》第3页预览
4
《2026一建《机电实务》精讲第3章(第1部分)讲义在线版_2026一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_05-2026年一建机电-优路教育-教材精讲班-姚昕》第4页预览
5
《2026一建《机电实务》精讲第3章(第1部分)讲义在线版_2026一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_05-2026年一建机电-优路教育-教材精讲班-姚昕》第5页预览
6
《2026一建《机电实务》精讲第3章(第1部分)讲义在线版_2026一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_05-2026年一建机电-优路教育-教材精讲班-姚昕》第6页预览
7
《2026一建《机电实务》精讲第3章(第1部分)讲义在线版_2026一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_05-2026年一建机电-优路教育-教材精讲班-姚昕》第7页预览
8
《2026一建《机电实务》精讲第3章(第1部分)讲义在线版_2026一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_05-2026年一建机电-优路教育-教材精讲班-姚昕》第8页预览
9
《2026一建《机电实务》精讲第3章(第1部分)讲义在线版_2026一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_05-2026年一建机电-优路教育-教材精讲班-姚昕》第9页预览
10
《2026一建《机电实务》精讲第3章(第1部分)讲义在线版_2026一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_05-2026年一建机电-优路教育-教材精讲班-姚昕》第10页预览

本文档共 149 页 剩余 139 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第3章 机电工程常用材料与设备
8 考点数量
7
1
9
4
8
3
信
节 目 微 一 二 三 四
系
联
题
押 星 星 星 星
准
精
3.1.1建筑给水排水与供暖的分部分项
1 1
工程及施工程序
3.1.2建筑排水管道施工技术 1 1 1
3.1建筑给水排
3.1.3建筑给水管道施工技术 3 2
8
7
1
水与供暖工程施 9
4
8
3
3.1.4建筑供暖管道施工技术 1 信 1
微
工技术 系
联
一
3.1.5建筑给水排水与供暖设备安装技 唯
1 1
术
3.1.6建筑给水排水与供暖系统调试和
3
检测
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第3章 机电工程常用材料与设备
8 考点数量
7
1
9
4
8
3
信
节 目 微 一 二 三 四
系
联
题
押 星 星 星 星
准
精
3.2.1建筑电气的分部 分项工程及施工
1 1
程序
3.2.2变配电施工技术 1 2 1
3.2建筑电气工
3.2.3供电干线和配电线路施工技术 1 4
8
1
7
程施工技术 9
8
4
3.2.4电气照明施工技术 3信
3
1
微
系
联
一
3.2.5电气动力设备安装技术 2唯 1
3.2.6建筑防雷与接地施工技术 2 1 3 1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第3章 机电工程常用材料与设备
8 考点数量
7
1
9
4
8
3
信
节 目 微 一 二 三 四
系
联
题
押 星 星 星 星
准
精
3.3.1通风与空调的分 部分项工程及施
1 1
工程序
3.3.2通风与空调风系统施工技术 5
3.3通风与空调
3.3.3通风与空调水系统施工技术 2 4
8
1
7
工程施工技术 9
8
4
3.3.4通风与空调设备安装技术 3 4信
3
2
微
系
联
一
3.3.5通风与空调系统的调试和检测 唯 1 1
3.3.6净化空调系统施工技术 1 1 1 1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第3章 机电工程常用材料与设备
8 考点数量
7
1
9
4
8
3
信
节 目 微 一 二 三 四
系
联
题
押 星 星 星 星
准
精
3.4.1智能化系统的分 部分项工程及施
1 2
工程序
3.4智能化系统 3.4.2智能化系统的线缆和光 缆施工技
3
工程施工技术 术
8
1
7
9
8
4
3.4.3智能化系统的设备安装技术 2 信 3 1
微
系
联
一
3.4.4智能化系统的调试和检测
唯
2
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第3章 机电工程常用材料与设备
8 考点数量
7
1
9
4
8
3
信
节 目 微 一 二 三 四
系
联
题
押 星 星 星 星
准
精
3.5.1电梯的分部分项 工程与安装验收
2 2 1
3.5电梯工程安
规定
装技术 3.5.2电梯设备安装技术 2 1
3.5.3自动扶梯安装技术 1 2
8
1
7
9
8
4
3.6.1消防系统的分部分项工程及施 工 信
3
微
1
系
2
联
一
3.6消防工程施
程序
唯
工技术 3.6.2消防工程施工技术要求 7 1 3 1
3.6.3消防工程验收规定与实施 3 1 1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术
2022年
8
2025年 2024年 2023年 2022年1 7 2021年 2020年
9
4
平均 8 (补考)
3
信
微
系
单 多 案 单 多 案 单 多 案 单 多 案 单 多 案 单 多 案 单 多 案
联
题
押
1.9 1 1 1 5 准1 1 1 2
精
学习建议:
Ø
考 察题型:选择+案例
Ø
考察分值:1-5分
Ø
1
7 8
9
8
4
重点程度 :重要(信 3B级)
微
Ø 系
联
一
掌握程度: 理解唯 、记忆
并重,掌握重点内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术
目 考点 7 8 重点度星标
1
9
4
8
3
信
微
系
考点:建筑给水排水与供暖的分
联
题
3.1.1建筑给水排水 押 ★
准
部分项工程精
与供暖的分部分项
考点:建筑给水排水与供暖工程
工程及施工程序
★★
的施工程序
考点:排水系统管道常用的管材
8
★9 1
7
★
8
4
和连接方式 信
3
3.1.2建筑排水管道 微
系
联
一
唯
施工技术 考点:室内排水管道施工技术 ★★★
考点:室外排水管道施工技术 ★
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术
8
7
1
9
4
目 考点 8 重点度星标
3
信
微
系
联
题
押
准
考点:给水系统管道常用的管材和连接方式 ★★★
精
3.1.3建
考点:室内给水管道施工技 术要求 ★★★
筑给水
考点:建筑饮用水供应工程施工 技术要求 ★
管道施
考点:室外给水管网施工技术要求
8
★
工技术 1 7
9
8
4
信
3
微
考点:建筑中水及雨水利用工程施工技术 要求系 ★
联
一
唯
3.1.4建 考点:室内供暖管道施工技术要求 ★★★
筑供暖
管道施
考点:室外供热管道施工技术要求 ★
工技术 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术
8
7
1
9
4
目 考点 8 重点度星标
3
信
微
系
联
题
押
准
3.1.5建筑给水 考点:设备安装准备 ★
精
排水与供暖设
考点:设备安装技术要求 ★★★
备安装技术
考点:建筑排水系统试验要 求 ★★★
3.1.6建筑给水
8
1
7
9
8
4
排水与供暖系 考点:建筑给水系统试验要求
信
3 ★★★
微
系
联
统调试和检测
考点:建筑供暖系统试验与调试 唯
一
★★★
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.1.1 建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
8
7
1
9
4
8
考点 3 重要度星标
信
微
系
联
题
考点:建筑给水排水与供暖的分部押分项工程 ★
准
精
考点:建筑给水排水与供暖工程的施 工程序 ★★
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:建筑给水排水与供暖的分部分项工程★
非常规考点。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:建筑给水排水与供暖工程的施工程序★★
(1)室内给水系统施工程序:预留、预埋→管道测绘放线→
8
7
管道元件检验→管道支吊架制作安装→管1 道加工预制→给水设备
9
4
8
3
信
微
安装→管道及配件安装→系统水压试系验→防腐绝热→系统通水试
联
题
押
准
验→系统冲洗、消毒。 精
(2)室内排水系统施工程序:预 留、预埋→管道测绘放线→
管道元件检验→管道支吊架制作安装→ 管道加工预制→排水泵等
设备安装→管道及配件安装→系统灌水试验 →防腐→系统通球试
8
验。 1 7
9
8
4
信
3
微
(3)室内供暖系统施工程序:预留、预埋→管 道测绘系放线→
联
一
唯
管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道加工预制 →供暖设备
安装→管道及配件安装→散热器及附件安装→系统水压试验→防
腐绝热→系统冲洗→调试和试运行。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:建筑给水排水与供暖工程的施工程序★★
(4)卫生器具施工程序:开箱检查→卫生器具安装→给水配
8
7
件安装→排水管道安装→满水、通水试验1 。
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
【单选】室内排水管道的施工程序中,防腐的紧后工序是
8
7
( )。 1
9
4
8
3
信
微
系
A.水压试验 联
题
押
准
精
B.通水试验
C.灌水试验
D.通球试验
8
1
7
9
8
4
信
3
微
【参考答案】D
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.1.2 建筑排水管道施工技术
8
7
1
9
4
8
考点 3 重要度星标
信
微
系
联
题
考点:排水系统管道常用的管材和押连接方式 ★★
准
精
考点:室内排水管道施工技术 ★★★
考点:室外排水管道施工技术 ★
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:排水系统管道常用的管材和连接方式★★
1)排水系统管道常用的管材选择
8
7
1
9
4
系统类型 管道用途/条件 8 适用管材
3
信
微
系
联
题
押
建筑准排水塑料管、柔性接口机制排
精
常采用
水铸铁管及相应管件
通气管 宜与排水管 管材一致
室内生活
连续排水温度> 应采用金属排水 管或耐热塑料排
8
水
排水管道 1 7
9
8
4
信
3
40℃ 管 微
系
联
一
唯
可采用耐压塑料管、金属管或钢塑
压力排水管道
复合管
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:排水系统管道常用的管材和连接方式★★
系统类型 管道用途/条件 适用管材
8
7
1
9
4
8
3
塑料管、信铸铁管、镀锌钢管或混凝
微
系
宜使用
联
题
土管押等
准
精
虹吸雨水悬吊管 一般使用HDPE塑料管、铸铁管或
雨水管道
道 不锈钢管
易受振动(如锻
8
应使用钢管 1 7
9
8
4
造车间等) 信 3
微
系
联
一
唯
高层/超高 超高层建筑重力
可采用镀锌 无缝钢管和球墨铸铁管
层建筑雨 流雨水系统
8
1
7
9
水系统
8
4
信
3
高层和超高层建 可采用高密度聚乙 烯(HDP微E)管、
系
联
一
筑虹吸式雨水系 不锈钢管、衬塑钢管、 镀唯锌钢管、
统 铸铁管等(需能承受正压和负压)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:排水系统管道常用的管材和连接方式★★
2)排水系统管道常用的连接方式
8
7
(1)粘接连接:常用于硬聚氯乙烯(1PVC-U)的室内排水管
9
4
8
3
信
微
道。有插入式粘接及搭接式粘接两种系连接形式。
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:排水系统管道常用的管材和连接方式★★
(2)承插连接:常用于排水铸铁管及管件的连接。常见的有
8
7
柔性承插连接、刚性承插连接和法兰承插1 连接三类。柔性承插连
9
4
8
3
信
微
接采用橡胶圈密封,刚性承插连接采系用石棉水泥或膨胀性填料密
联
题
押
准
封,重要场合可用铅密封。 精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:排水系统管道常用的管材和连接方式★★
法兰承插连接采用橡胶圈和螺栓紧固的方式密封,多用于需
8
7
快速安装和检修的场景。 1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:室内排水管道施工技术★★★
1)管道支吊架安装
8
7
(1)金属排水管道上的吊钩或卡箍应1固定在承重结构上。
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:室内排水管道施工技术★★★
固定件间距:横管不大于2m;立管不大于3m。楼层高度小
8
7
于或等于4m,立管可安装1个固定件。1立管底部的弯管处应设支
9
4
8
3
信
微
墩或采取固定措施。 系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:室内排水管道施工技术★★★
(2)排水塑料管道支吊架间距要求应满足表的规定。
8
7
表 排水塑料管道支吊架最大间距(单1 位:m)
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
管径(mm) 50 75 110 125 160
准
精
立管 1.2 1.5 2.0 2.0 2.0
横管 0.5 0.75 1. 10 1.30 1.6
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:室内排水管道施工技术★★★
2)管道及配件安装
8
7
(1)室内生活污水管道应按铸铁管、1塑料管等不同材质及管
9
4
8
3
信
微
径设置排水坡度,铸铁管的坡度应高系于塑料管的坡度。
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:室内排水管道施工技术★★★
(2)排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计
8
7
无要求时,伸缩节间距不得大于4m。 1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:室内排水管道施工技术★★★
高层建筑中明装排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防
8
7
火套管。 1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
排水通气管不得与风道或烟道连接,通气管应高出屋面
8
7
300mm,且必须大于最大积雪厚度。在1通气管出口4m以内有门、
9
4
8
3
信
微
窗时,通气管应高出门、窗顶600m系m或引向无门、窗一侧。在
联
题
押
准
经常有人停留的平屋顶上,通气精管应高出屋面2m,并应根据防
雷要求设置防雷装置。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(4)生活饮用水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄
8
7
水管道、溢流管道,不得与污水管道直接1 连接,采用间接排水,
9
4
8
3
信
微
并应留出不小于100mm的隔断空间系。
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
【单选】建筑排水通气管的安装要求中,错误的是( )。
8
7
1
A.通气管应高出屋面0.3m,且大于4 9最大积雪厚度
8
3
信
微
系
联
B.在经常有人停留的平屋顶,通题 气管应高出屋面2m
押
准
精
C.通气管应与风道或烟道连接
D.在通气管出口4m以内有门、窗 时,通气管应高出门、窗顶
600mm或引向无门、窗一侧
8
1
7
9
8
4
信
3
微
【参考答案】C
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
背景资料:
8
7
1
监理工程师在进行给水排水施工检查4 9 时发现不锈钢给水水箱
8
3
信
微
系
安装有问题(如下图),要求施工单联 位整改。
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
不锈钢给水水箱安装示意图
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
问题:
8
7
1
1.指出图中不锈钢给水水箱安装不妥4 9 之处,并改正。图中ABC
8
3
信
微
系
分别代表什么? 联
题
押
准
精
【参考答案】
1.(1)①溢流管与排水管之间80mm隔断空间不妥;溢流管
不得与污水管道直接连接,采用间接排水 ,并应留出不小于
100mm的隔断空间。
8
1
7
9
8
4
信
3
②排水立管与排水横管采用90°直三通不妥; 应采用9微0°斜三
系
联
一
唯
通。(超纲)
③伸缩节间距5m不妥;排水塑料管必须按设计要求及位置装
设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。
(2)图中A代表阻火圈,B代表固定支架,C代表橡胶绝缘垫。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:室外排水管道施工技术★
非常规考点。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.1.3 建筑给水管道施工技术
8
7
1
9
4
8
考点 3 重要度星标
信
微
系
联
题
考点:给水系统管道常用的管材和押连接方式 ★★★
准
精
考点:室内给水管道施工技术要求 ★★★
考点:建筑饮用水供应工程施工技术要 求 ★
考点:室外给水管网施工技术要求 ★
8
1
7
9
8
4
考点:建筑中水及雨水利用工程施工技术要求 信★
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:给水系统管道常用的管材和连接方式★★★
1)给水系统管道常用的连接方式
8
7
1
9
4
连接方式 特点及适8 用范围
3
信
微
系
联
管径小于或等于80mm题的镀锌钢管宜用螺纹连接。钢
押
螺纹连接 准
精
塑复合管一般也用螺纹连接。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:给水系统管道常用的管材和连接方式★★★
连接方式 特点及适用范围
8
直径较大的管道,法兰连接一7 般用在主干道连接阀门、
1
9
4
法兰连接 3 8
信
微
水表、水泵等处,以及需系要经常拆卸、检修的管段上。
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:给水系统管道常用的管材和连接方式★★★
连接方式 特点及适用范围
8
焊接适用于非镀锌钢管。 7
1
9
4
8
3
信
微
铜管连接可采用专用接头系或焊接,当管径小于22mm
联
焊接连接 题
押
时宜采用承插或套管焊准接,承口应迎介质流向安装,
精
当管径≥22mm时宜采用 对口焊接。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
可用于消防给7 水、空调冷热水、给水
1
9
4
8
3
信
微
沟槽连接 等系统直径大于或等于1系00mm的镀锌钢管或钢塑复合
联
题
押
管 准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:给水系统管道常用的管材和连接方式★★★
连接方式 特点及适用范围
8
卡套式连接 铝塑复合管一般采用螺纹卡7套压接。
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:给水系统管道常用的管材和连接方式★★★
连接方式 特点及适用范围
8
管径小于或等于80mm的薄壁7 不锈钢管道常采用卡压
1
9
4
卡压连接 3 8
信
微
连接 系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:给水系统管道常用的管材和连接方式★★★
连接方式 特点及适用范围
8
7
1
9
4
热熔连接 PP-R管、HDPE管 3 8
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
【单选】在建筑管道中,薄壁不锈钢管道应采用( )。
8
7
1
A.焊接连接 4 9
8
3
信
微
系
联
B.法兰连接 题
押
准
精
C.螺栓连接
D.卡压连接
8
【参考答案】D 9 1
7
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:室内给水管道施工技术要求★★★
1)管道元件检验
8
7
(1)主要材料、成品、半成品、配件1、器具和设备必须具有
9
4
8
3
信
微
中文质量合格证明文件,规格、型号系及性能检测报告应符合国家
联
题
押
准
技术标准或设计要求。生活给水精系统所涉及的材料应满足卫生安
全标准。进场时应做检查验收,并 经监理工程师核查确认。
例如:生活给水系统的软接头一般采 用不锈钢软接头,而不使
用橡胶软接头,因为后者很难达到饮用水卫 生标准。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:室内给水管道施工技术要求★★★
(2)管道所用流量计及压力表应进行校验检定,设备及管道
8
7
上的安全阀应由具备资质的单位进行整定1 。
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:室内给水管道施工技术要求★★★
(3)阀门安装前,应做强度和严密性试验。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
巧思妙记
坚强演。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:室内给水管道施工技术要求★★★
试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,
8
7
且不少于1个。对于安装在主干管上起切1断作用的闭路阀门,应
9
4
8
3
信
微
逐个做强度和严密性试验。 系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;
8
7
严密性试验压力为公称压力的1.1倍;1试验压力在试验持续时间
9
4
8
3
信
微
内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密系封面无渗漏。
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(1)滑动支架应灵活,滑托与滑槽两1侧间应留有3~5mm的
9
4
8
3
信
微
间隙,纵向移动量应符合设计要求。系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:室内给水管道施工技术要求★★★
(2)无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。有热伸长管道
8
7
的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:室内给水管道施工技术要求★★★
(3)塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应符合规范
8
7
的要求。采用金属制作的管道支架,应在1 管道与支架间加衬非金
9
4
8
3
信
微
属垫或套管。 系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:室内给水管道施工技术要求★★★
(4)金属管道立管管卡安装时,楼层高度小于或等于5m,
8
7
每层必须安装1个;楼层高度大于5m,1每层不得少于2个。
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:室内给水管道施工技术要求★★★
(5)薄壁不锈钢管道安装时,公称直径不大于25mm的管道
8
7
可采用塑料管卡。采用碳钢管卡或吊架时1 ,碳钢管卡或吊架与管
9
4
8
3
信
微
道之间应采用塑料或橡胶等隔离垫。系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:室内给水管道施工技术要求★★★
3)管道及配件安装
8
7
(1)管道安装一般应本着先主管后支1管、先上部后下部、先
9
4
8
3
信
微
里后外的原则进行安装,对于不同材系质的管道应先安装钢质管道,
联
题
押
准
后安装塑料管道,当管道穿过地精下室侧墙时应在室内管道安装结
束后再进行安装,安装过程应注意 成品保护。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:室内给水管道施工技术要求★★★
(2)冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方,
8
7
垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧。1
9
4
8
3
信
微
系
巧思妙记 联
题
押
准
上热下冷,左热右冷 精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:室内给水管道施工技术要求★★★
(3)给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:室内给水管道施工技术要求★★★
室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得
8
7
小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得1小于0.15m。给水管应铺
9
4
8
3
信
微
在排水管上面,若给水管必须铺在排系水管的下面时,给水管应加
联
题
押
准
套管,其长度不得小于排水管管精径的3倍。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:室内给水管道施工技术要求★★★
(4)给水水平管道应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。
8
7
(5)水表应安装在便于检修,不受曝1晒、污染和冻结的地方。
9
4
8
3
信
微
安装螺翼式水表,表前与阀门应有不系小于8倍水表接口直径的直
联
题
押
准
线管段。 精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(6)管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在
8
7
楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面210mm;安装在卫生间及
9
4
8
3
信
微
厨房内的套管,其顶部应高出装饰地系面50mm,底部应与楼板底
联
题
押
准
面相平;安装在墙壁内的套管其精两端与饰面相平。穿过楼板的套
管与管道之间缝隙应用阻燃密实材 料和防水油膏填实,端面光滑。
穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实 材料填实,且端面应光滑。
管道的接口不得设在套管内。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【多选】关于建筑室内给水管道支吊架安装的说法,正确的
8
7
有( )。 1
9
4
8
3
信
微
系
A.滑动支架的滑托与滑槽应有3联~5mm间隙
题
押
准
精
B.无热伸长管道的金属管道吊 架应垂直安装
C.有热伸长管道的吊架应向热膨胀方向偏移
D.6m高楼层的金属立管管卡每层不少 于2个
8
E.塑料管道与金属支架之间应加衬非金属垫
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【参考答案】ABDE
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
案例
8
7
1
背景资料: 4 9
8
3
信
微
系
联
.......施工单位采购的第一批阀门题 (见表)按计划到达施工现
押
准
精
场,对阀门开箱检查,按规范要求 进行了强度和严密性试验,主
干管上起切断作用的DN400、DN300 阀门和其他规格的阀门抽查
均无渗漏,验收合格......
名称 公称压力 DN400 DN300 DN250 DN200 DN150 DN125 D
8
N100
1
7
9
8
4
闸阀 1.6MPa 4 8 16 24 信 3
微
系
球阀 1.6MPa 38 62一
联
84
唯
蝶阀 1.6MPa 16 26 12
合计 4 8 32 50 50 62 84
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
问题:
8
7
1
1.第一批进场阀门按规范要求最少应4 9 抽查多少个阀门进行强
8
3
信
微
系
度试验?其中DN300闸阀的强度试联验压力应为多少MPa?
题
押
准
精
【参考答案】
1.(1)第一批进场的阀门按照规范最少应抽查
4+8+2+2+3+3+4+2+7+9=44个。
(2)DN300的闸阀强度试验压力=1.6× 1.5=2.4MPa。 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:建筑饮用水供应工程施工技术要求★
非常规考点。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:室外给水管网施工技术要求★
非常规考点。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:建筑中水及雨水利用工程施工技术要求★
1)水处理设备及控制设施安装
8
7
中水高位水箱应与生活高位水箱分设在1 不同的房间内,如条件
9
4
8
3
信
微
不允许只能设在同一房间时,与生活系高位水箱的净距离应大于
联
题
押
准
2m。中水池(箱)、阀门、水表精及给水栓均应有“中水”标志。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:建筑中水及雨水利用工程施工技术要求★
2)管道及配件安装
8
7
(1)中水给水管道不得装设取水水嘴1。便器冲洗宜采用密闭
9
4
8
3
信
微
型设备和器具。绿化、浇洒、汽车冲系洗宜采用壁式或地下式的给
联
题
押
准
水栓。 精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:建筑中水及雨水利用工程施工技术要求★
(2)中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连接,并应采
8
7
取下列措施:中水管道外壁应涂浅绿色标1 志,且有明显的标识。
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:建筑中水及雨水利用工程施工技术要求★
(3)中水管道不得直接敷设在建筑物结构层内。如必须暗装
8
7
于墙槽内时,必须在管道上有明显且不会1 脱落的标志。
9
4
8
3
信
微
(4)中水管道与生活饮用水管道系、排水管道平行埋设时,其
联
题
押
准
水平净距离不得小于0.5m;交叉精埋设时,中水管道应位于生活饮
用水管道下面、排水管道的上面, 其净距离不应小于0.15m。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
【单选】关于中水管道安装的说法,正确的是( )。
8
7
1
A.中水给水管道可以装设取水水嘴4 9
8
3
信
微
系
联
B.中水管道外壁应涂浅绿色的标题 志
押
准
精
C.中水管道不可与排水管平行埋设
D.中水管道应暗装于墙体和楼板内
8
【参考答案】B 9 1
7
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.1.4 建筑供暖管道施工技术
8
7
1
9
4
8
考点 3 重要度星标
信
微
系
联
题
考点:室内供暖管道施工技术要求押 ★★★
准
精
考点:室外供热管道施工技术要求 ★
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:室内供暖管道施工技术要求★★★
1)管道及配件安装
8
7
(1)管道安装坡度,当设计未注明时1,汽、水同向流动的热
9
4
8
3
信
微
水供暖管道和汽、水同向流动的蒸汽系管道及凝结水管道,坡度应
联
题
押
准
为3‰,不得小于2‰;汽、水逆精向流动的热水供暖管道和汽、水
逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小 于5‰;
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:室内供暖管道施工技术要求★★★
散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:室内供暖管道施工技术要求★★★
(2)方形补偿器应水平安装,并与管道的坡度一致;如其臂
8
7
长方向垂直安装必须设排气及泄水装置。1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(3)上供下回式系统的热水干管变径应顶平偏心连接,蒸汽
8
7
干管变径应底平偏心连接。 1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:室内供暖管道施工技术要求★★★
2)低温热水地板辐射供暖系统安装
8
7
(1)地面下敷设的盘管埋地部分不应1有接头。
9
4
8
3
信
微
(2)盘管隐蔽前必须进行水压试系验,试验压力为工作压力的
联
题
押
准
1.5倍,但不小于0.6MPa。稳压精1h内压力降不大于0.05MPa且不
渗不漏。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
【单选】安装坡度要求最大的采暖管道是( )。
8
7
1
A.热水采暖管道 4 9
8
3
信
微
系
联
B.蒸汽管道 题
押
准
精
C.散热器支管管道
D.蒸汽凝结水管道
8
【参考答案】C 9 1
7
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:室外供热管道施工技术要求★
非常规考点。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.1.5 建筑给水排水与供暖设备安装技术
8
7
1
9
4
8
考点 3 重要度星标
信
微
系
联
题
考点:设备安装准备 押 ★
准
精
考点:设备安装技术要求★★★
1)给水设备安装
8
7
整体安装的泵的安装水平,应在泵的进1 、出口法兰面或其他水
9
4
8
3
信
微
平面上进行检测,纵向安装水平偏差系不应大于0.10/1000,横向
联
题
押
准
安装水平偏差不应大于0.20/100精0;
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:设备安装技术要求★★★
解体安装的泵的安装水平,应在水平中分面、轴的外露部分、
8
7
底座的水平加工面上纵、横向放置水平仪1 进行检测,其偏差均不
9
4
8
3
信
微
应大于0.05/1000。 系
联
题
押 巧思妙记
准
精
2横1竖5解体。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:设备安装技术要求★★★
2)卫生器具安装
8
7
排水栓和地漏的安装应平正、牢固,低1 于排水表面,周边无渗
9
4
8
3
信
微
漏。 系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:设备安装技术要求★★★
地漏水封高度不得小于50mm。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:设备安装技术要求★★★
3)散热器安装
8
7
散热器背面与装饰后的墙内表面安装距1 离,应符合设计或产品
9
4
8
3
信
微
说明书要求。如设计未注明,应为3系0mm。
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
【单选】当设计未注明时,散热器背面与装饰后的墙内表面
8
7
的安装距离应为( )。 1
9
4
8
3
信
微
系
A. 20mm 联
题
押
准
精
B. 25mm
C. 30mm
D. 35mm
8
1
7
9
8
4
信
3
微
【参考答案】C
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.1.6 建筑给水排水与供暖系统调试和检测
8
7
1
9
4
8
考点 3 重要度星标
信
微
系
联
题
考点:建筑排水系统试验要求 押 ★★★
准
精
考点:建筑给水系统试验要求 ★★★
考点:建筑供暖系统试验与调试 ★★★
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:建筑排水系统试验要求★★★
1)室内排水系统灌水试验
8
7
(1)隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前1必须做灌水试验,其灌
9
4
8
3
信
微
水高度应不低于底层卫生器具的上边系缘或底层地面高度。满水
联
题
押
准
15min水面下降后,再灌满观察精5min,液面不降,管道及接口无
渗漏为合格。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:建筑排水系统试验要求★★★
(2)室内的雨水管道在安装后应做灌水试验,灌水高度必须
8
7
到每根立管上部的雨水斗。灌水试验持续1 1h,不渗不漏。
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:建筑排水系统试验要求★★★
2)室内排水系统通球试验
8
7
排水主立管及水平干管管道均应做通球1 试验,通球球径不小于
9
4
8
3
信
微
排水管道管径的2/3,通球率必须达系到100%。
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:建筑给水系统试验要求★★★
1)室内给水系统水压试验、冲洗及消毒
8
7
(1)室内给水管道的水压试验必须符1合设计要求,水压试验
9
4
8
3
信
微
应包括水压强度试验和严密性试验。系当设计未注明时,各种材质
联
题
押
准
的给水管道系统强度试验压力均精为工作压力的1.5倍,但不得小于
0.6MPa。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:建筑给水系统试验要求★★★
(2)金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,
8
7
压力降不应大于0.02MPa,然后降到工1作压力进行检查,应不渗
9
4
8
3
信
微
不漏; 系
联
题
押
准
塑料管给水系统应在试验压力精下稳压1h,压力降不得超过
0.05MPa,然后在工作压力的1.15 倍状态下稳压2h,压力降不得
超过0.03MPa,同时检查各连接处不得 渗漏。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:建筑给水系统试验要求★★★
2)建筑饮用水供应工程试压、冲洗及消毒
8
7
(1)管道安装完成后,应分别对立管1、连通管及室外管段进
9
4
8
3
信
微
行水压试验。系统中不同材质的管道系应分别试压。水压试验必须
联
题
押
准
符合设计要求。 精
(2)当设计未注明时,各种材质 的管道系统试验压力应为管
道工作压力的1.5倍,且不得小于0.60M Pa。
(3)暗装管道必须在隐蔽前进行试压。 热熔连接管道,水压
8
试验应在连接完成24h后进行。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:建筑供暖系统试验与调试★★★
1)供暖设备及辅助设备试验
8
7
(1)锅炉的汽、水系统安装完毕后1,必须进行水压试验,水
9
4
8
3
信
微
压试验的压力应符合下表要求。 系
联
题
押
准
项次 设备名称 锅筒(壳)工 精试验压力(MPa)
作压力(MPa)
1 锅炉本体 <0.8 1.5倍 锅筒(壳)工作压力,但不
小于0.2
0.8~1.6 锅筒(壳) 工作压力加0.4
8
>1.6 1.25倍锅筒( 壳)工作压力9 1
7
8
4
信
3
微
2 直流锅炉本 任何压力 介质出口工作压力的1.25倍,并
系
联
一
体 且不小于省煤器进 口工唯 作压力的
1.1倍
3 再热器 任何压力 1.5倍再热器的工作压力
4 省煤器 任何压力 1.5倍省煤器的工作压力
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:建筑供暖系统试验与调试★★★
①整体水压试验保压时间为20min。进行水压试验时,水压
8
7
应当缓慢地升降。当水压上升到工作压力1 时,应当暂停升压,检
9
4
8
3
信
微
查有无漏水或者异常现象,然后再升系压到试验压力,达到保压时
联
题
押
准
间后,降到工作压力进行检查。精检查期间压力应当保持不变,见
下表。
锅炉类别 允许压 降△p(MPa)
高压及以上A级锅炉 △p≤0.6 0 8
1
7
9
8
4
信
3
次高压及以下A级锅炉 △p≤0.40 微
系
联
一
唯
>20t/h(14MW)B级锅炉 △p≤0.15
≤20t/h(14MW)B级锅炉 △p≤0.10
C、D级锅炉 △p≤0.05
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:建筑供暖系统试验与调试★★★
②电站锅炉水压试验用水质应当满足相关行业标准的要求,亚
8
7
临界及以上电站锅炉主蒸汽管道和再热蒸1 汽管道的水压试验按照
9
4
8
3
信
微
相关标准执行。 系
联
题
押
准
③水压试验合格要求:在受压精元件金属壁和焊缝上没有水珠和
水雾;当降到工作压力后胀口处不 滴水珠;铸铁锅炉、铸铝锅炉
锅片的密封处在降到额定工作压力后不 滴水珠;水压试验后,没
有发现明显残余变形。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:建筑供暖系统试验与调试★★★
(2)锅炉的阀门(尤其是安全阀)应逐个在其公称压力的
8
7
1.25倍下进行严密性试验,且阀瓣与阀1座密封面不应漏水。
9
4
8
3
信
微
(3)供暖分汽缸(分水器、集水系器)安装前应进行水压试验,
联
题
押
准
试验压力为工作压力的1.5倍,但精不得小于0.6MPa。试验压力下
10min内无压降、无渗漏。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:建筑供暖系统试验与调试★★★
(4)敞口箱、罐安装前应做满水试验;密闭箱、罐应以工作
8
7
压力的1.5倍做水压试验,但不得小于01.4MPa。满水试验满水后
9
4
8
3
信
微
静置24h不渗不漏;水压试验在试验系压力下10min内无压降,不
联
题
押
准
渗不漏。 精
(5)散热器组对后,以及整组出 厂的散热器在安装之前应做
水压试验。试验压力如设计无要求时应 为工作压力的1.5倍;但不
小于0.6MPa。试验时间为2~3min,压力 不降且不渗不漏。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:建筑供暖系统试验与调试★★★
巧思妙记
2)室内供暖管道系统试压、冲洗及试运行和调试 真热13,舒服
24,高热4。
8
7
(1)室内供暖管道系统试压 1
9
4
8
3
信
微
系
联
系统类型 试验压力规定 合格标准
题
押
准
精
系统顶点工作压力加 钢管及复合管:试验压力下
蒸汽、热水供
0.1MPa,且顶点试验压 10min内压力降不大于
暖系统
力不小于0.3MPa 0. 02MPa,降至工作压力后
检查不渗不漏;
高温热水供暖 系统顶点工作压力加 8
1
7
9
塑料管: 试验压力下18h4内压
信
3
系统 0.4MPa 微
系
力降不大于0 .05MP联a,降压
一
唯
塑料管及复合 系统顶点工作压力加 至工作压力1.15 倍,稳压2h
管的热水供暖 0.2MPa,且顶点试验压 压力降不大于0.03MPa,连
系统 力不小于0.4MPa 接处不渗不漏
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:建筑供暖系统试验与调试★★★
(3)室内供暖管道系统试运行和调试
8
7
系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运1 行和调试,观察、测量
9
4
8
3
信
微
室温满足设计要求为合格。 系
联
题
押
准
锅炉安全阀应进行定压检验和精调整,整定压力应符合设计及《
锅炉安装工程施工及验收标准》GB 50273—2022的要求,调整后
的安全阀应立即加锁或铅封。
安全阀经最终调整后,整体出厂的锅炉应 带负荷正常连续试运
8
行4~24h,并应做好试运行记录。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
知识延伸
试验对象 试验类型 试验压力要求 合格标准/其他要求
8
7
1
9
4
8
强度试验 公称压力的1.5信倍3
微 壳体填料及阀瓣密封面
系
联
题
阀门 无渗漏,试验压力在持
押
准
严密性试
精
公称压力的 1.1倍 续时间内应保持不变
验
锅炉阀门
严密性试 在其公称压力的 阀瓣与阀座密封面不应
(尤其是
验 1.25倍下 漏 水
安全阀)
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
知识延伸
试验对象 试验类型 试验压力要求 合格标准/其他要求
8
7
1
9
当设计未注明时8 4,水压试验包括强度试验
3
信
室内给水 水压强度
微
为工作压力的系1.5 和严密性试验,必须符
联
管道 试验 题
押
倍,但≥0准.6MPa 合设计要求
精
建筑饮用 工作压力的1 .5倍,
试压 /
水 且≥0.60MPa
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
知识延伸
试验对象 试验类型 试验压力要求 合格标准/其他要求
8
7
1
9
供暖分汽 8 4
3
信
微
缸(分水 工作压力的1系.5倍,试验压力下10min内无
联
水压试验 题
押
器、集水 但≥0.6MP准a 压降、无渗漏
精
器)
敞口箱、 满水后静置24h不渗不
满水试验 /
罐 漏
8
密闭箱、 工作压力的1.5倍,在试 验压力下10m1
7
in内
9
水压试验
信
3 8
4
罐 但≥0.4MPa 无压降 ,不渗不微漏
系
联
一
唯
工作压力的1.5倍;试验时间为 2~3min,
散热器 水压试验
但≥0.6MPa 压力不降且不渗不漏
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
知识延伸
8
7
1
9
4
项次 设备名称 锅筒(壳)工 试验3 8压力(MPa)
信
微
系
作压力(MPa)联
题
押
准
1 锅炉本体 <0.8 精 1.5倍锅筒(壳)工作压力,但不
小于0.2
0.8~1.6 锅筒(壳)工作压力加0.4
>1.6 1.25倍 锅筒(壳)工作压力
2 直流锅炉本 任何压力 介质出口 工作压力的1.25倍,并
8
体 且不小于省 煤器进口工作9压1
7
力的
8
4
信
3
1.1倍 微
系
联
一
3 再热器 任何压力 1.5倍再热器的工 作压唯 力
4 省煤器 任何压力 1.5倍省煤器的工作压力
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
知识延伸
系统类型 试验压力规定 合7 8 格标准
1
9
4
8
3
信
微
系
联
系统顶点工作压力 钢管及复合管:试验压力
题
押
蒸汽、热水 准
精
+0.1MPa,且顶点试验 下10min内压力降不大于
供暖系统
压力≥0.3MPa 0.02MPa,降至工作压力
后检查不渗不漏;
高温热水供 系统顶点工作压力
塑料 管:试验压力下1h内
暖系统 +0.4MPa 8
1
7
9
压力降 不大于0.05M8 4Pa,
信
3
微
系
降压至工作 压力
联
1.15倍,
一
唯
塑料管及复 系统顶点工作压力
稳压2h压力降不大于
合管的热水 +0.2MPa,且顶点试验
0.03MPa,连接处不渗不
供暖系统 压力≥0.4MPa
漏
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
案例
8
7
1
背景资料: 4 9
8
3
信
微
系
联
A公司于2020年8月承接一学校题体育馆的采暖工程,合同额为
押
准
精
650万元,采暖热源由风冷热泵提 供,供回水温度为45/40℃,健
身房、教研室等附属房间采用低温热 水地板辐射供暖,比赛场馆、
训练馆采用散热器供暖。供热管道采用铝塑复合管。
2020年11月散热器进场,A公司对其进行 了检查和复验。
8
1
7
9
8
4
2021年4月,供暖系统安装完毕,A公司依次对 管道系统进信 3行水
微
系
联
一
压试验,经核算,项目实际成本为513万元,成本降 低唯率为5%。
该供暖系统于2021年正式投入使用。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
2022年6月,建设单位按照约定将工程质量保证金返还至A公
8
7
司。2022年12月,体育馆管理员反映部1分散热器温度偏低,建设
9
4
8
3
信
微
单位通知A公司进行检验。A公司检查系 后发现由于施工质量问题造
联
题
押
准
成部分管道出现气塞和堵塞现象精,对这些管道进行疏通和清理,
并更换了部分散热器。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
问题:
8
7
1
1.本工程供暖管道的水压试验压力是4 9 多少?水压试验合格标
8
3
信
微
系
准的判定标准是什么? 联
题
押
准
精
2.指出A公司采暖工程中可能导 致部分散热器温度偏低的质量
问题,并说明理由。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
【参考答案】
8
7
1
1.(1)本工程供暖管道的水压试验4 9压力是0.55MPa。
8
3
信
微
系
联
理由:塑料管及铝塑复合管的热题 水供暖系统,应以系统顶点
押
准
精
工作压力加0.2MPa做水压试验, 同时在系统顶点的试验压力不
小于0.4MPa。0.35+0.2=0.55(MPa )。
(2)水压试验合格标准的判定标准是 :在试验压力下10min
内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后 检查,不渗不漏。
8
1
7
9
8
4
信
3
2.散热器支管坡度太小可能会导致散热器温度 偏低。微散热器
系
联
一
唯
支管的坡度应为1%,图中散热器支管坡度只有3‰。
1)管道支吊架安装 8 4
3
信
微
系
(1)间距:横管≤2m;立联 管≤3m。楼层高度小于或等
题
押
准
精
室内 于4m,立管可安装1个固定件。
排水管 2)管道及配件安装
道施工 (1)坡度:铸铁管>塑料管。
技术 (2)如设计无要求时,伸缩节间距 不得大于4m。高层
8
1
7
9
建筑中明装排水塑料管道应按设计要求 设置阻火圈8 4或防
信
3
微
系
火套管。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
重点回顾
考点 内容
8
7
1
9
(3)排水通气管不得与风道或8 4 烟道连接,并应根据防雷
3
信
微
系
要求设置防雷装置。 联
题
押
准
精
通气管应高出屋面:
室内 ①一般300mm,且必须大于最大积雪厚度。
排水管 ②4m以内有门、窗时,通气管 应高出门、窗顶600mm
道施工 或引向无门、窗一侧。
8
1
7
9
技术 ③在经常有人停留的平屋顶上,通气管 应高出屋面8 42m。
信
3
微
系
(4)生活饮用水箱(池)、中水箱(池) 、雨联水清水池
一
唯
的泄水管道、溢流管道,不得与污水管道直接连接,采
用间接排水,并应留出不小于100mm的隔断空间。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
重点回顾
考点 内容
8
7
1
9
1)管道元件检验 8 4
3
信
微
系
室内 (1)阀门安装前,应做强联度和严密性试验。试验应在每
题
押
准
精
给水管 批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不
道施工 少于1个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,
技术要 应逐个做强度和严密性试验。
求 (2)阀门的强度试验压力为公称压 力的1.5倍;严密性
8
1
7
9
试验压力为公称压力的1.1倍。 8 4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
重点回顾
考点 内容
8
7
1
9
2)管道及配件安装 8 4
3
信
微
系
(1)安装螺翼式水表,表联前与阀门应有不小于8倍水表
题
押
准
精
室内 接口直径的直线管段。
给水管 (2)安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面
道施工 20mm;安装在卫生间及厨房内 的套管,其顶部应高出
技术要 装饰地面50mm,底部应与楼板底 面相平;安装在墙壁
8
1
7
9
求 内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板 的套管与管8 4道之
信
3
微
系
间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实 。管联道的接口
一
唯
不得设在套管内。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
重点回顾
考点 内容
8
7
1
9
1)室内给水系统水压试验、冲8 4 洗及消毒
3
信
微
系
(1)当设计未注明时,各联种材质的给水管道系统强度试
题
押
准
精
验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
建筑
(2)金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测
给水系
10min,压力降不应大于0.02M Pa,然后降到工作压力
统试验
进行检查,应不渗不漏;
要求 8
1
7
9
塑料管给水系统应在试验压力下稳压1 h,压力降不8 4 得超
信
3
微
系
过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状 态下联稳压2h,
一
唯
压力降不得超过0.03MPa。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
重点回顾
考点 内容
8
7
1
9
2)室内供暖管道系统试压、冲8 4 洗及试运行和调试
3
信
微
系
(1)供暖管道系统试压 联
题
押
准
精
蒸汽、热水供暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa
建筑
做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
供暖系
塑料管及复合管的热水供暖系统 ,应以系统顶点工作压
统试验
力加0.2MPa做水压试验,同时在系 统顶点的试验压力不
与调试 8
1
7
9
小于0.4MPa。 8 4
信
3
微
系
高温热水供暖系统,试验压力应为系统顶 点工联作压力加
一
唯
0.4MPa。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178