文档文本内容
嗨学网 | 职业价值点亮者
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
5.4.1 化工生产装置未按照标准规范要求设置双重电源供电;BPCS、GDS和SIS未设
置UPS。
“双重电源”见《供配电系统设计规范》GB50052—2009中2.0.2:一个负荷的电源是
由两个电路提供的,这两个电路就安全供电而言被认为是互相独立的。
注:1. 企业一级负荷未设置双重电源的,判定为重大隐患。
2. SIS、DCS、PLC、GDS等未设置不间断电源(UPS),或企业配置的不间断电源容量
不能满足使用要求的。
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
5.4.2 存在可燃或有毒气体泄漏风险的场所未按照设计要求设置气体探测器或气体探
测器功能失效;
GDS未投入使用
注:1. 依据GB/T50493,企业可能泄漏可燃和有毒气体的主要释放源周边未设置气体
探测器。
2. 企业设置的可燃和有毒有害气体检测报警器种类错误(如检测对象错误、可燃或有
毒类型错误等),视为未设置。
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
3. 企业设置的可燃和有毒气体检测报警系统未处于正常工作状态(整个系统或任一探
测器、控制器故障、人为屏蔽报警、断电、数据有严重偏差等)或未办理审批手续随意停
用。
4. GDS未独立设置:与DCS系统混用,不符合《关于加强化工安全仪表系统管理的指
导意见》要求。
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
1
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
5.4.3 爆炸危险场所未按照标准规范要求安装使用防爆电气设备。
注:1. 爆炸危险场所使用非防爆电气仪表设备的,判定为重大隐患。
2. 爆炸危险场所使用的防爆电气仪表设备防爆等级不符合要求的,判定为重大隐患。
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
5.4.4 液化烃、液氨、液氯、无水氟化氢的充装未使用万向管道充装系统;
液化烃充装接头不具备锁定、防脱落和脱落自封闭功能。
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
5.4.5 易挥发性可燃液体物料储罐罐顶的油气收集管道未设置阻爆轰型阻火器;
混合后能发生化学反应的气体共用油气收集系统。
说明:阻爆燃型:用于阻止亚音速(<340m/s)火焰传播,适用于低压系统如小区煤气
管道、小型储罐放空管,内部采用波纹板或金属网结构
阻爆轰型:用于拦截音速或超音速(≥340m/s)火焰,适用于高压管道或长距离输送
系统,通过多孔板结构快速阻隔高速火焰冲击
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
5.4.6 安全阀、爆破片未按照设计要求设置或未正常投用。
注:1. 未按设计要求设置安全阀、爆破片;
2. 安全阀、爆破片的上、下游手动截止阀关闭;
2
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
3. 爆破片已破损,仍坚持使用。
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
5.4.7 全压力式液化烃球罐未按照《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》AQ3059要
求设置注水设施。
注:《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》(AQ3059-2023)要求:
6.1.1 物料储存温度大于0℃,且进出料口在下部的全压力式储罐,容积大于100m3时
应设注水设施(工艺介质有特殊要求不能注水的除外),容积小于或等于100m3时应经过风
险评估确定是否需要设注水设施。
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
1. 丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐未设注水设施;
2. 球罐设置了注水措施,但未能实现远程控制;
3. 球罐设置了注水措施,但不能保障充足的注水水源、注水压力。
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
5.4.8 硝酸铵溶液储罐的热源温度和储罐溶液浓度、温度不符合《硝酸铵安全技术规
范》GB44022的要求;
硝酸铵溶液储罐未实现硝酸铵溶液浓度在线监测功能。
注:《硝酸铵安全技术规范》(GB44022-2024);
6.3.3 硝酸铵溶液储存温度不应高于145℃,热源蒸汽温度不应高于160℃并设置超
温联锁切断,硝酸铵溶液浓度不应大于93%(质量分数)。
6.3.4 应定期检测硝酸铵溶液的pH值、浓度参数,检测频率不应低于每8h一次。
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
5.4.9 液氯储罐厂房、瓶库、充装场所或气化间未采用封闭式结构;
液氯罐式集装箱、罐式专用车辆槽罐作为固定储罐使用;
事故氯吸收装置不具备24h连续运行能力;
碱液循环吸收罐不具备切换、备用和配液条件。
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
注:《化工企业氯气安全技术规范》(GB11984-2024):
4.3.10 液氯储罐厂房、瓶库、充装场所和气化间应采用封闭式结构。
6.1.3c 液氯储罐事故氯吸收装置具备24h连续运行能力,碱液循环吸收罐具备切
换、备用和配液的条件。
3
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
6.1.7 液氯罐式集装箱、罐式专用车辆不应作为固定储罐使用。
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
5.5.1 建设项目试生产前未完成“三查四定”;试生产方案未经审查;未进行PSSR即
投料开车
注:“三查四定”中“三查”即查设计漏项及不合理设计、查施工质量及隐患、查未完
工工程量;“四定”即定任务、定人员、定措施、定整改时间。
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第二十三 试生产(使用)前,建设单位应
当组织专家对试生产(使用)方案进行审查。
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
5.5.2 未制定操作规程和工艺控制指标;未按照操作规程即时响应和处置重要工艺报
警或气体检测报警。
注:1. 企业有任何一个生产装置未编制操作规程均可判定为重大隐患;
2. 企业未明确关键工艺指标,可判定为重大隐患;
3. 企业有任何一个生产装置的操作规程或工艺指标未发放到生产岗位的;
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
4. 企业重要变更后未及时修改操作规程、关键工艺指标;
5. 企业实际操作与工艺控制指标要求有严重偏差;
6. 没有立即响应重要工艺报警、气体检测报警。
即时响应和处置,是按照操作规程中的报警分级和要求进行响应处置。
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
5.5.3 涉及重点监管的危险化工工艺生产装置、构成重大危险源的生产装置或储存设
施未实现自动化控制;
装备的自动化控制系统未投入使用或功能失效。
4
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
注:1. 自动化控制系统(DCS/SIS)电源被切断、主机未开机,处于完全停用状态。
2. 操作人员长期在手动模式(MAN)下操作,自动控制回路未投用。
3. 联锁被长期切除(检修、开停车、改造除外)且无正规审批手续和等效安全措施。
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
5.5.4 涉及重点监管的危险化工工艺生产装置未实现紧急停车功能;紧急停车系统未
投入使用或功能失效。
说明:除外情况
1. 因生产装置检修、开停车等原因而暂时未投用紧急停车系统。
2. 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现紧急停车,但正在进行改造。
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
5.5.5 涉及有毒气体、液化气体、剧毒液体的一级或二级重大危险源未按照标准规范
要求配备SIS。
5.5.6 构成一级、二级重大危险源危险化学品罐区各储罐进、出液相物料管道未实现
紧急切断功能或功能失效。
注:1. 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区内,所有储罐进、出口液相物料
管道有一条管道未设置紧急切断阀即可判定为重大隐患。
2. 在罐区的总进出管道上设置了总紧急切断阀,但各储罐进、出口液相物料管道未分
别设置紧急切断阀。
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
5.5.7 涉及重点监管的危险化工工艺生产装置、构成重大危险源的生产装置或储存设
施的安全联锁摘除未履行审批手续或摘除后的联锁未按照审批要求恢复;
涉及物料发生热分解失控风险的生产装置、储存设施的控制、联锁设施未投入使用或
功能失效。
注: 安全联锁的摘除与恢复均应履行审批手续。经审批后安全联锁临时摘除不应超过
1个月,期间应采取有效措施确保安全。(GB 17681-2024 第9.6条)否则,判定为重大隐
患。
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
5.5.8 未按照《危险化学品仓库储存通则》GB15603等标准规范要求分区分类储存危
险化学品;超量、超品种储存危险化学品;相互禁配物质混放混存。
注:《危险化学品仓库储存通则》GB15603 5.9 剧毒化学品、易燃气体、氧化性气体、
5
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
急性毒性气体、遇水放出易燃气体的物质和混合物、氯酸盐、高锰酸盐、亚硝酸盐、过氧
化钠、过氧化氢、溴素应分离储存。
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
5.5.9 生产现场违规存放爆炸危险性化学品。
注:1. 违规:是指在生产现场存放设计资料中没有涉及的物料,或存放的物料超过设
计的数量、品种等,或物料存放不满足AQ 3062-2025中9.2.9、9.2.10等要求。
9.2.9 化学品包装物不应长期堆放在道路上或厂房(装置)周围。
9.2.10
a)定点存放,存放量不应超过单班或单批次使用(生产)量;
b)存放量需要超过单班或单批次使用量时,应设置中间仓库;
c)单个包装物的满装量超过其1天(24h)的使用量时,其中间仓库设计存放量不应超
过1个包装物的满装量。
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
5.5.10 涉及甲类、剧毒物料的压力管道、管道元件(弯头、法兰、变径等)采用打
“卡具”等临时堵漏措施继续运行。
注:《带压密封和带压开孔作业安全管理规范》第8.7条:带压密封部位应在检修时彻
底消除隐患。涉及易燃易爆、剧毒化学品的压力管道,严禁采用带压密封作为长周期运行
的措施。
5.5.11 可燃液体常压储罐未按照《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》
AQ3063的要求,设置氮气密封保护系统或定期检测气相空间可燃气体浓度。
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
注:《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》(AQ3063-2025)
6.1.4 新建单罐容积大于或等于1000m3的甲B类、乙类可燃液体储罐和操作温度大于
或等于120℃的丙类可燃液体储罐应设氮封保护措施。
6.1.5 在役单罐容积大于或等于1000m3的甲B类、乙类可燃液体储罐和操作温度大于
或等于120℃的丙类可燃液体储罐未设置氮封保护措施时,应每月至少检测1次储罐内气
相空间可燃气体浓度,检测值大于爆炸下限50%时,应及时安排停运检维修。
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
5.5.12 浮顶储罐的低低液位报警值未按照标准规范设置或正常运行时浮顶落底。
注:1.《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》(AQ3063-2025)6.1.10外浮顶
6
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
储罐和内浮顶储罐的设计储存低低液位不应低于浮顶落底高度,并应设置低低液位报警。
2. 按国家标准设有氮封系统但氮封系统未正常投用的内浮顶储罐在正常运行期间浮盘
落底。(检修期间不算)
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
5.6.1 未履行审批手续开展特殊作业;动火作业未按照GB30871的要求进行升级管
理。
5.6.2 涉及易燃易爆或有毒有害介质的设备、管道动火作业前或受限空间作业前,未
采取隔离措施或未确认设备、工艺处置结果满足安全作业要求。
5.6.3 动火作业或受限空间作业未按照要求进行气体分析;受限空间作业未连续监测
可燃气体、有毒气体及氧气浓度;特级动火作业未实现全过程视频监控。
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
注:动火作业或受限空间作业未按要求进行气体分析:实施动火作业(火灾爆炸危险
场所)、进入受限空间作业前未进行气体检测;安全作业票先批准后进行气体检测;气体
检测取样时间与作业开始时间超过30分钟;
5.6.4 未对生产区作业人员进行入厂安全教育;作业前未对特殊作业人员进行安全交
底;实施特殊作业时,企业未对作业实施管理和检查。
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
7
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
5.7.1 生产、经营(有储存)、使用危险化学品品种未经许可或超许可范围。
5.7.2 未对物理危险性不明的化学品进行物理危险性鉴定与分类。
5.7.3 涉及重大危险源、高危工艺的企业未投用具有人员聚集报警功能的人员定位系
统;进入生产区的人员未携带定位终端。
重大危险源安全监测监控数据未接入重大危险源安全风险监测预警系统。
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
5.7.4 异常工况现场处置时,同一装置区内超过6人或无关人员进入处置现场。
涉及高危工艺和工艺危险度4级及以上的其他危险化工工艺的精细化工厂房(含装
置)内同一时间现场人员超过2人。
注:厂房(含装置)内采用符合抗爆设计的防爆墙分隔的,防爆墙两侧按照不同区域
处理。两侧各不能超过2人。
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
5.7.5 未建立变更管理制度;变更前未按照要求开展安全风险评估;变更未履行变更
审批程序;变更后未对相关人员开展培训。
5.7.6 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制,或者未制定实施生产安全事故隐
患排查治理制度。
注:1.未建立全员安全生产责任制,判定为重大隐患。
2.安全生产责任制中,缺少企业主要负责人、分管负责人(安全、生产、设备、技术
等)、安全管理机构或安全管理人员及与生产有关的重点单位(如生产、技术、设备、车
间等)的安全职责的,判定为重大隐患。
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
5.7.7 未进行安全风险承诺;承诺公告与现场情况严重失实。
注:应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知应
急〔2018〕74号
1. 企业状态:主要公告企业当天的生产运行状态和可能引发安全风险的主要活动。如
有几套生产装置,其中几套运行,几套停产;厂区内是否存在特作业及种类、次数;是否
存在检维修及承包商作业;是否处于开停车、试生产阶段等。
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
2. 企业安全承诺:企业在进行全面安全风险研判的基础上,落实相关的安全风险管控
措施,由企业主要负责人承诺当日所有装置、罐区是否处于安全运行状态,安全风险是否
8
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
得到有效管控。
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
【2023】A公司为一家生产石油化工催化剂的企业,于2010年建成投产,厂址在当地
政府规划许可的化工园区内,主要产品过氧乙酸。生产过程使用的原辅料有双氧水、醋
酸、甲醇、硫酸、天然气、氮气等危险化学品,生产车间和储存单元包括甲类车间、甲类
易燃物仓库、化学品储罐区、氮气储罐等。主要生产工艺属于过氧化工艺,由30%双氧水
和醋酸在催化剂硫酸的作用下生成过氧乙酸,反应温度150℃,反应压力0.3MPa。主要设
备包括过氧化反应釜、中间储罐、分离器、冷凝器、输送泵等。生产过程采用DCS控制,
主要控制工艺参数有温度、压力、流量、液位等,设置了SIS系统。天然气通过管道输
送。两座甲醇储罐构成了二级危险化学品重大危险源。
2021年初,该公司委托某安全评价机构进行了安全现状评价,评价报告描述:该公司
与周边防护目标的间距满足《石油化工企业设计防火标准》(GB50160,2018年版)和《精
细化工企业工程设计防火标淮》(GB51283)等标准的要求;生产装置供电负荷为一级供电
负荷,由一路电源供电;过氧化工艺生产装置实现了自动化控制,系统设置了紧急停车功
能,现场勘验时自动化控制系统及紧急停车系统正在改造未投入使用;甲醇储罐区未设紧
急切断阀;甲类易燃物仓库新增储存双氧水物料;委托有资质单位完成了过氧化工艺的反
应安全风险评估,危险度为3级;
委托具有乙级石油化工设计资质的设计院进行了安全设计诊断工作。该公司的主要负
责人、安全管理人员及特种设备作业人员均经过了安全培训、考核合格并取证。该公司建
立了各部门、各级人员的安全生产责任制,制定了如下安全管理制度:(1)危险化学品安
全管理制度;(2)特种设备安全管理制度;(3)生产装置和储存设施安全管理制度;(4)
特殊作业安全管理制度;(5)特种作业安全管理制度;(6)事故事件安全管理制度。同时
制定了安全操作规程和工艺控制指标。
化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则 3/8
【问题】说明本案例中,涉及哪几项生产安全事故重大隐患。
【答案】(1)材料中生产装置供电负荷为一级供电负荷,由一路电源供电。属于重大
事故隐患。
理由:5.4.1 化工生产装置未按照标准规范要求设置双重电源供电;
(2)材料中两座甲醇储罐构成了二级危险化学品重大危险源。甲醇储罐区未设紧急切
断阀。属于重大事故隐患
9
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
理由:5.5.6 构成一级、二级重大危险源危险化学品罐区各储罐进、出液相物料管道
未实现紧急切断功能或功能失效;
(3)材料中甲类易燃物仓库新增储存双氧水物料,属于重大事故隐患。
理由:5.5.8 未按照《危险化学品仓库储存通则》GB15603等标准规范要求分区分类
储存危险化学品;超量、超品种储存危险化学品;相互禁配物质混放混存。
(4)材料中委托具有乙级石油化工设计资质的设计院进行了安全设计诊断工作,属于
重大事故隐患
理由:5.2.1 化工生产装置或储存设施未经正规设计且未按照要求开展安全设计诊
断;设计单位资质不满足相关规定要求。
(5)材料中未制定生产安全事故隐患排查治理制度、变更管理制度,属于重大事故隐
患。
理由:5.7.5 未建立变更管理制度;
5.7.6 未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。
10
www.haixue.com