文档文本内容
第第0011讲讲 22002255年年真真题题解解析析((一一))
一一、、单单项项选选择择题题
一一、、单单项项选选择择题题(共20题)
1.某企业对气化车间高压纯氧管道更换阀门,作业前采用盲板对高压纯氧管道进行能量隔离,并委
托承包商负责该盲板抽堵作业。根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871),关于该盲板
抽堵作业的做法,正确的是( )
A.由承包商生产技术人员绘制盲板位置图并对盲板进行统一编号
B.作业前,气化车间将该管道降至常压,保持现场通风良好,并设专人监护
C.作业前,承包商到气化车间为该管道盲板抽堵作业办理了一张安全作业票
D.盲板抽堵作业结束后,气化车间安排专人对作业结果进行了确认
【【答答案案】】B
【【解解析析】】A选项:作业前,危险化学品企业应预先绘制盲板位置图,对盲板进行统一编号,并设专人
统一指挥作业。
B选项正确:作业前,应降低系统管道压力至常压,保持作业现场通风良好,并设专人监护。
C选项错误:作业票应有气化车间办理
D选项错误:盲板抽堵作业结束,由作业单位和危险化学品企业专人共同确认。
2.某石化装置区拟安装可燃气体探测器,该区域含有硫化物等有毒气体,根据《石油化工可燃气体
和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T 50493),关于该区域可燃气体探测器选型的说法,正确的是
( )
A.催化燃烧型探测器或电化学型探测器
B.红外气体探测器或激光气体探测器
C.半导体型探测器或电化学型探测器
D.电化学型探测器或光致电离型探测器
【【答答案案】】B
【【解解析析】】当使用场所的空气中含有能使催化燃烧型检测元件中毒的硫、磷、硅、铅、卤素化合物等
介质时,应选用抗毒性催化燃烧型探测器、红外气体探测器或激光气体探测器
3.根据《过程工业领域安全仪表系统的功能安全第1部分:框架、定义、系统、硬件和应用编程要
求》(GB/T 21109.1),关于安全完整性等级 SIL2 对应的要求时危险失效平均概率(PFDavg)和要求
的风险降低的说法,正确的是( )
A.PFDavg:10-2~<10-1,要求的风险降低:>1000~10000
B.PFDavg:10-3~<10-2,要求的风险降低:>100~1000
C.PFDavg:10-4~<10-3,要求的风险降低:>10~100
D.PFDavg:10-5~<10-4,要求的风险降低:>1~10
【【答答案案】】B
【【解解析析】】
1 / 764.根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058),除本质安全电路外,爆炸性环境的电气线
路和设备应装设过载、短路和接地保护。爆炸性环境的电动机除按国家现行有关标准的要求装设必要的
保护之外,均应装设( )
A.过压保护
B.漏电保护
C.断相保护
D.温度保护
【【答答案案】】C
【解析】5.3.3 除本质安全电路外,爆炸性环境的电气线路和设备应装设过载、短路和接地保护,
不可能产生过载的电气设备可不装设过载保护。爆炸性环境的电动机除按国家现行有关标准的要求装设
必要的保护之外.均应应装装设设断断相相保保护护。如果电气设备的自动断电可能引起比引燃危险造成的危险更大时,
应采用报警装置代替自动断电装置。
5.根据《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB50016),某乙醇精馏车间需设置泄压设施。下列泄
压方案中,存在设计缺陷的是( )。
A.屋顶采用质量不大于60kg/㎡的轻质屋面板,作为泄压设施
B.车间靠近厂区主要交通道路的泄压窗采用不产生尖锐碎片的钢化玻璃
C.在乙醇精馏车间精馏塔附近非人员密集部位设置轻质墙体作为泄压设施
D.轻质屋顶采用倾斜结构,下雪时能够快速滑落,防止积聚
【【答答案案】】B
【【解解析析】】A正确作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于60kg/m²。
B选项错误:3.6.3泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,应采用安安全全玻玻
璃璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。
C选项正确:泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危险的部位。
D选:屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚措施
6.某沿海地区化工企业的甲醇储罐,按要求配置了固定的泡沫灭火系统。根据《泡沫灭火系统技术
标准》(GB50151),下列泡沫灭火系统配置方案中,符合标准要求的是( )。
A.选用抗溶性氟蛋白泡沫液,泡沫混合液供给强度为8L/(min·㎡),连续供给时间40min
2 / 76B.采用液上喷射系统,泡沫产生器型号与混合波流量匹配,泡沫产生器材质为碳钢
C.泡沫液泵的工作压力和流量保证在设计流量范围内泡沫液供给压力大于供水压力
D.盛装泡沫液的储罐采用碳钢材料制作,泡沫液储罐上面搭建遮阳棚
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A选项:非水溶性液体储罐液下喷射系统,其泡沫混合液供给强度不应小于6.0L/(min •
㎡)、连续供给时间不应小于60min。
B选项:水溶性甲、乙 、丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体固定顶储罐,
应选用液上喷射系统;泡沫产生器应根据其应用环境的腐蚀特性,采用碳钢或不锈钢材料制成;
C选项:泡沫液泵的工作压力和流量应满足系统设计要求,同时应保证在设计流量范围内泡沫液供给
压力大于供水压力;
D选项:盛装泡沫液的储罐应采用耐腐蚀材料制作,且与泡沫液直接接触的内壁或衬里不应对泡沫液
的性能产生不利影响
7.根据《危险货物运输包装通用技术条件》(GB12463),关于爆炸品包装的附加要求的说法,正确
的是( )。
A.盛装液体爆炸品容器的封闭形式,应具有防止燃烧爆炸的双重保护
B.除内包装能充分防止爆炸品与金属物接触外,铁钉和其他没有防护涂料的金属部件可以穿透外包
装,但不得穿透内包装
C.双重卷边接合的钢桶金属桶或以金属做衬里的运输包装,应能防止爆炸物泄漏
D.包装内的爆炸物质和物品,包括内容器应衬垫妥实,在运输中不允许发生危险性移动
【【答答案案】】D
【【解解析析】】A:盛装液体爆炸品容器的封闭形式,应具有防止渗漏的双重保护。
B选项:除内包装能充分防止爆炸品与金属物接触外,铁钉和其他没有防护涂料的金属部件不应穿透
外包装
C选:双重卷边接合的钢桶,金属桶或以金属做衬里的运输包装,应能防止爆炸物进入隙缝。钢桶或
铝桶的封闭装置应配有合适的垫圈。
D选项:包装内的爆炸物质和物品,包括内容器,应衬垫妥实,在运输中不允许发生危险性移动。
8.某企业聚氯乙烯生产装置中设置全容积为2000m³的氯乙烯(VCM)湿式气柜,根据《电石乙炔法生
产氯乙烯安全技术规程》(GB14544),关于该气柜允许使用容积的说法,正确的是( )。
A.日常运行时最小允许使用容积为200m3
B.日常运行时最大允许使用容积为1800m³
C.六级大风天气时最小允许使用容积为250m³
D.七级大风天气时最大允许使用容积为1200m³
【【答答案案】】D
【【解解析析】】气柜应有容积指示, 氯乙烯柜使用容积应为全容积的20%~ 75%, 乙炔气柜使用容积应为
全容积的20%~ 80%, 雷雨或六级以上大风天气使用容积均不应超过全容积的60%
六级以上风:2000*0.6=1200m³,日常使用容积:400-1500m³
9.某化工企业主要生产原料为甲苯(火灾危险性类别甲B)和二氯甲烷(火灾危险性类别丙B),采
用铁路运输。根据《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160),关于该企业铁路卸车设
施设置的做法,正确的是( )。
A.在装卸栈台两端、沿栈台每隔60m设置梯子
B.甲苯与二氯甲烷装卸共用一个装卸栈台
C.甲苯零位罐至罐车装车线的间距为5m
3 / 76D.甲苯装卸鹤管与集中布置的泵的防火间距为6m
【【答答案案】】A
【【解解析析】】铁路装卸栈台两端和沿栈台每隔60m左右应设梯子,丙B类液体装卸栈台宜单独设置;
零位罐至罐车装卸线不应小于6m;
甲B、乙A类液体装卸鹤管与集中布置的泵的防火间距不应小于8m;甲B、乙A类 液体装卸鹤管及集中
布置的泵与油气回收设备的防火间距不应小于4.5m;
10.某企业有多个储罐,油气收集系统未设置预处理设施。根据《油气回收处理设施技术标准》
(GB/T 50759),下列储罐中,必须独立设置油气收集系统的是( )。
A.操作温度为80℃的重质油储罐
B.操作温度为10℃的苯乙烯储罐
C.硫化物含量为3%的石脑油储罐
D.常温储存的汽油储罐
【【答答案案】】B
【【解解析析】】下列储罐应独立设置油气收集系统,当经过预处理后可与 其他油气收集系统合并设置:
1 苯乙烯等易自聚介质的储罐;
2 操作温度大于 120℃的高温物料储罐;
3 油气中硫化物体积含量大于或等于5%储罐;
4 遇其他气体易发生化学反应的物料储罐;
5 其他需要独立设置气相收集系统的储罐。
11.根据《保护层分析(LOPA)应用指南》(GB/T 32857),下列防护措施中,可确定为LOPA独立保
护层的是( )。
A.人员培训和取证
B.设置安全阀
C.编制岗位操作规程
D.设置安全警示标志
【【答答案案】】B
【【解解析析】】
4 / 7612.某石油化工企业脱硫工段操作岗位每班定员6人,配备了应急救援物资。根据《危险化学品单位
应急救援物资配备要求》(GB 30077),关于该岗位应急救援物资配备的做法,正确的是( )。
A.配备了1台便捷式硫化氢气体检测仪
B.配备了2台正压式空气呼吸器
C.配备了40m长的消防水带
D.配备了100kg处理泄漏的吸附毡
【【答答案案】】B
【【解解析析】】A选项:两台,C选项50m消防水带,D选项200kg吸附毡
5 / 7613.根据《化工过程安全管理导则》(AQ/T 3034),关于安全操作规程管理的说法,正确的是(
)。
A.操作规程由总工、管理人员和车间主任编制
B.操作规程不包括操作过程中的职业健康注意事项
C.企业规定每两年对操作规程的有效性进行确认
D.企业规定至少每三年对操作规程进行审核修订
【【答答案案】】D
【【解解析析】】A选项错误:企业应按照供应商提供的有关技术规程和收集的安全生产信息、风险分析结果
以及同类装置 操作经验编制操作规程,操作人员应参与操作规程的编制、修订和审核工作
6 / 76C选项错误D选项正确:企业应每年对操作规程的适应性和有效性进行确认,至少每三年对操作规程
进行一次审核修订。
B选项错误:操作规程内容应至少包括:开车、正常操作、临时操作、异常处置、正常停车和紧急停
车的操作步骤与安全要求;工艺参数的正常控制范围及报警、联锁值设置,偏离正常工况的后果及预防
措施和步骤;操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等。
14.生产装置或设施在停工处理后,交付检修施工单位前,需对检修条件进行确认。在对承包商施工
准备情况进行检修条件确认时,下列检修条件中,完整的是( )。
A.提供相应的施工资质和HSE业绩证明材料
B.制定检修施工方案,进行了危害识别并制定相应安全措施
C.所有参加检修人员已进行两级教育并与所在单位签订HSE承诺书
D.有HSE管理体系并配备具备资质的专职安全生产监督管理人员
【【答答案案】】C
【【解解析析】】本题问的完整的是,C选项表述最完整
承包商施工准备情况:
1提供相应的施工资质和 HSE 业绩证明材料,签订施工 HSE 合同,购买工伤保险和安全生产责任保
险。
2制定检修施工方案,进行了危害识别并制定相应的安全措施,施工方案、应急预案已经相关部门审
批完毕。
3有健全的HSE 管理体系并配备具备资质的专职安全生产监督管理人员,配置数量满足要求。
4所有参加检修人员已进行两级安全教育并与所在单位签订 HSE 承诺书
5为参加检修人员配备合格的个体防护用品。
6特种作业人员持政府主管部门颁发的特种作业操作资格证书
15.根据《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》(安监总
管三[2009]116号),关于氯碱电解典型工艺的说法,正确的是( )。
A.电解熔融氯化钠生成Cl 和 Na0H
2
B.电解反应在阴极区生成Cl ,
1
C.电解食盐水生成Cl 、H 和 NaOH
2 2
D.电解反应在阳极区生成O
2
【【答答案案】】C
【【解解析析】】BD选项:阳极过程的主要反应为氯离子被氧化成为氯气:2Cl-─→Cl +2e;阴极过程为水
2
分子还原析出氢气,同时在阴极附近形成氢氧化钠溶液:2H O+2e-→H +2OH-
2 2
C选项正确,A选项,电解熔融氯化钠生成钠和氯气
16.某化工企业的一台反应釜属于特种设备,反应介质中含有高黏度浆料,在正常运行时偶尔会因操
作波动导致压力骤升。根据《爆破片装置安全技术监察规程》(TSG ZF003),关于该反应釜超压泄放装
置选用方案的说法,正确的是( )。
A.只选用安全阀装置
B.可选用反拱形爆破片装置
C.选用脱落型爆破片装置与安全阀装置串联
D.选用无碎片型爆破片装置与安全阀装置串联
【【答答案案】】D
7 / 76【【解解析析】】AB错:安全阀不适用高粘度,反拱形爆破片装置不适用于高黏度或者可能在拱面大面积产
生结晶介质的。
CD选项:当爆破片装置与安全阀装置串联使用时,应当选择无碎片或者非脱落型爆破片装置;
17.根据《合成氨生产企业安全标准化实施指南》(AQ/T 3017),下列合成氨生产装置的合成、压
缩系统安全设施的配置情况中,符合要求的是( )。
A.设置液氨储槽压力低限报警及联锁冰机停车设施
B.设置冰机液氨贮槽区遮阳棚和应急喷淋设施
C.设置液氨蒸发器、液氨储槽压力低限报警设施
D.设置压缩机润滑油系统油压高限报警、联锁装置
【【答答案案】】B
【【解解析析】】A:应设置氨冷凝器气相出口温度低限报警;C选项:应设置液氨蒸发器、液氨储槽应压力
高限报警设施;D选项:应设置压缩机润滑油系统油压低限报警、联锁装置,B选项正确:应设置冰机液
氨贮槽区遮阳棚和应急喷淋设施
18.某企业对液氧储罐进行抢修,在动火作业前气体分析结果合格。作业过程中对气体进行实时监
测,持续作业1小时后发现氧气含量为23.8%(体积比)。根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》
(GB 30871),关于此时应采取的做法,正确的是( )。
A.保持通风系统全开,继续作业
B.立即停止作业,撤离作业人员
C.要求作业人员佩戴防护面具,继续作业
D.加快作业进度,缩短单次作业时间
【【答答案案】】B
【【解解析析】】氧气含量为19.5%~21%(体积分数),在富氧环境下不应大于23.5%(体积分数)
19.化工企业在停工过程中涉及高温可燃介质管线打开作业,如操作不慎可能会出现灼烫、火灾等事
故。下列管线打开操作中,正确的是( )。
A. 为避免高温物料伤人应快速降低物料温度,打开管线
B.缓慢松开法兰螺栓,观察无喷溅等异常情况,打开管线
C.观察到管线上两个压力表同时显示为零时,打开管线
D.打开排凝口使物料排入下水道,无介质残留后打开管线
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A选项:快速错误,B选项:不能在没有安全措施,不清楚管道压力的情况下,松开螺栓,D
选项,不能排入下水道
20.某企业一在役天然气储罐(φ2000*4000)需要在罐下部外壁动火焊接,用氮气置换后检测到罐
内底部甲烷浓度为2%(体积分数),罐外甲烷浓度为0.4%(体积分数)甲烷的爆炸下限为5%,根据《危
险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871)下列判定可以动火的说法中正确的是( )
A.因罐内甲烷浓度低于甲烷爆炸下限可以直接焊接
B.因罐外甲烷浓度低于甲烷爆炸下限可以直接焊接
C.因罐内甲烷浓度低于甲烷爆炸下限的50%可以直接焊接
D.因罐内甲烷浓度大于0.5%(体积分数),不可以直接焊接
【【答答案案】】D
【【解解析析】】当被测气体或蒸气的爆炸下限大于或等于4%时,其被测浓度应不大于0.5%(体积分数):
当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.2%(体积分数)。
三三、、案案例例分分析析简简答答题题
8 / 76三三、、案案例例分分析析简简答答题题(共3题)
案案例例二二
B公司以煤、原盐和丙烯等化学品为主要原料,生产甲醇、合成氢、醋酸、纯碱、氯化铵等系列化工
产品。该公司新建40万t/a醋酸项目,建设内容包括:醋酸装置、甲醇储罐、醋酸储罐、一氧化碳膜制气
单元、控制楼及装卸栈台。消防系统及制冷设施等依托
现有公用工程。醋酸生产工艺采用低压甲醇液相羰基合成技术,使用碘-铑体系催化剂,甲醇和一氧
化碳在190°C、2.9MPa及催化剂条件下反应生成醋酸。原料一氧化碳和甲醇由该企业自供。该项目选址
及平面布局执行《煤化工工程设计防火标准》(GB51428)。该项目建成后企业开展了“三查四定”,所
提出的问题已整改完成。装置试生产期间运行稳定,采用的技术、工艺和设备设施安全、可靠。目前该
建设项目进入安全验收阶段,委托安全评价机构开展安全验收评价工作。安全评价机构收集了如下资
料:概况、设计依据、设计文件、生产系统及辅助系统生产及安全说明、安全设施设计专篇和危险有害
因素分析所需资料和安全技术与安全管理措施资料核实了安全设施设计内容的落实情况:进行了危险化
学品重大危险源辨情况的复核,复核结果如下
醋酸装置构成二级危险化学品重大危险源,其他单元未构成危险化学品重大危险源。安全评价机构
根据《国家安全监督总局关于印发
问问题题::
1.说明甲醇制醋酸属于哪种重点监管的危险化工工艺,并说明该危险化工工艺的危险特点
2.根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》(GB/T37243),说明该建设
项目外部安全防护距离的确定步骤
3.根据《安全验收评价导则》(AQ 8003),说明该企业委托的安全评价机构还应收集哪些
4.给出该建设项目安全验收评价的结论。
11..说说明明甲甲醇醇制制醋醋酸酸属属于于哪哪种种重重点点监监管管的的危危险险化化工工工工艺艺,,并并说说明明该该危危险险化化工工工工艺艺的的危危险险特特点点
①甲醇制醋酸属于新型煤化工工艺
②新型煤化工属于放热反应, 高温高压下有火灾爆炸的危险性
③该工艺涉及一氧化碳,有中毒窒息的危险性
22..根根据据《《危危险险化化学学品品生生产产装装置置和和储储存存设设施施外外部部安安全全防防护护距距离离确确定定方方法法》》((GGBB//TT3377224433)),,说说明明该该建建设设
项项目目外外部部安安全全防防护护距距离离的的确确定定步步骤骤
①该生产装置涉及易燃气体,且构成重大危险源,应采用定量风险分析评价方法确定外部防护距离
②确定步骤:收集资料数据→确定评估单元→危险识别和泄漏场景辨识→分析事故概率,分析事故
后果→定量风险计算→确定外部安全防护距离
33..根根据据《《安安全全验验收收评评价价导导则则》》((AAQQ 88000033)),,说说明明该该企企业业委委托托的的安安全全评评价价机机构构还还应应收收集集哪哪些些
还需收集:1.安全机构设置及人员配置
2. 安全专项投资及其使用情况
3. 安全检验、检测和测定的数据资料
4. 特种设备使用、特种作业、从业许可证明、新技术鉴定证明
5.安全验收评价所需的其他资料和数据
44..给给出出该该建建设设项项目目安安全全验验收收评评价价的的结结论论。。
符合性评价的综合结果;评价对象运行后存在的危险、有害因素及其危险危害程度;明确给出评价
对象是否具备安全验收的条件。 对达不到安全验收要求的评价对象,明确提出整改措施建议。
案案例例三三
A公司是一家绿氢合成氨产业企业,主要有14万t/a绿氢合成氨系统和2.5亿m³/a绿气的电解水制氢系
统。主要工艺流程为:电解水制得的氢气与空气制氮制得的氨气作为原料经压作为原料经压缩后进入合
9 / 76成塔,产品液氨存于液氨储罐,由罐车汽车方式运出富余气气进入储罐罐区。主要工艺设备包括:电解
槽成套设备,氢气纯化成套设备,氢气气体储罐、氨合成塔,液氨储罐,液氧储罐,液氨储罐,氢气压
缩机,氢氨气压缩机,循环气压缩机,氨水机及液氨输送泵等。
主要建(构)筑物有:电解水制氢车间、储氢罐区、空压制氨车间、合成氨车间,液氢罐区,氢气
压缩机厂房、氢氨气压缩机和循环气压缩机厂房及公辅设施等。该项目液氨罐区构成一级危险化学品重
大危险源,储氢罐区构成四级危险化学品重大危除源,液氧储罐区未构成化学品重大危险源。合成氨生
产单元构成二级危险化学品重大危险源,电解水制氢单元未构成危险化学品重大危险源。氨合成塔入口
和循环气余热回收器出口设置了气体在线余样分析,氨合成塔入口设置了人工取样口用于临时检测或开
车时检测。该项目所有SIF回路经SIL分析评估后,确认有SIL1的有12条,SIL2的有5条,SIL3和SIL4均为
0条。
问问题题::
1.根据《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》(G817681),列出A公司生产过程中涉及到的
液化气体。
2.根据《危险化学品重大危险源安全监控技术规范(GB17681),列出可直接判定配置SIS的生产单
元或储存单元,并说明理由。
3.根据《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》(G817681),说明A公司应设置气体探测器的
场所和所探测气体种类。
4.根据《国家安全监管局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录通知》(安监总管三12009716
号)判定水电解工艺是否属于重点监管的危险化工工艺说明理由。
11..根根据据《《危危险险化化学学品品重重大大危危险险源源安安全全监监控控技技术术规规范范》》((GG881177668811)),,列列出出AA公公司司生生产产过过程程中中涉涉及及到到的的
液液化化气气体体。。
液氯、液氨、液氧。
22..根根据据《《危危险险化化学学品品重重大大危危险险源源安安全全监监控控技技术术规规范范((GGBB1177668811)),,列列出出可可直直接接判判定定配配置置SSIISS的的生生产产单单
元元或或储储存存单单元元,,并并说说明明理理由由。。
(1)液氨罐区构成一级危险化学品重大危险源,应设置SIS系统;
(2)合成氢生产单元构成二级危险化学品重大危险源,应设置SIS系统;
33..根根据据《《危危险险化化学学品品重重大大危危险险源源安安全全监监控控技技术术规规范范》》((GG881177668811)),,说说明明AA公公司司应应设设置置气气体体探探测测器器的的
场场所所和和所所探探测测气气体体种种类类。。
(1)液氨罐区设置有毒气体探测器,采用电化学型探测器;
(2)储氢罐区设置可燃气体探测器,采用催化燃烧探测器、电化学探测器;
(3)合成氨生产单元,应依照要求分别设置独立的探测器;
(4)电解水制氢单元设置可燃气体探测器,采用催化燃烧探测器。
44..根根据据《《国国家家安安全全监监管管局局关关于于公公布布首首批批重重点点监监管管的的危危险险化化工工工工艺艺目目录录通通知知》》((((安安监监总总管管
三三1122000099771166号号))判判定定水水电电解解工工艺艺是是否否属属于于重重点点监监管管的的危危险险化化工工工工艺艺说说明明理理由由。。
第第0022讲讲 22002255年年真真题题解解析析((二二))
二二、、案案例例分分析析选选择择题题
二二、、案案例例分分析析选选择择题题(共5题)
1某县一家危险化学品经营企业建有有3个仓库,仓库一储存甲醇,其他仓库闲置,因业务范围扩
大,模使用2个闲置仓库储存乙醇、甲苯、亚硝酸钠、黄磷、烯丙醇(2-丙烯-1-醇)溴素、固体氢氧化
钠和高氯酸铵,拟使用仓库储存的物品储量未构成危险化学品重大危险源拟使用仓库基本信息如下:
10 / 76分分区区建建筑筑面面积积((mm²²))
名名称称 耐耐火火等等级级 占占地地面面积积((mm²²)) 层层数数
11 22 33 44
仓库二 一级 300 150 150 150 150 2
仓库三 二级 500 50 50 100 300 1
注:
1.仓库二为多层仓库,一层分为分区和分区2,二层为分区3和分区4,分区之间采用防火墙分隔。
2.仓库三各分区之间采用防火墙分隔。
物品信息如下:
乙醇火灾危险性为甲类1项;甲苯火灾危险性为甲类1项,第三类易制毒化学品;亚硝酸钾火灾危险
性为乙类3项;黄磷火灾危险性为甲类3项;烯丙醇火灾危险性为甲类1项、剧毒化学品;溴素为第二类易
制毒化学品;固体氢氧化钠火灾危险性为戊类;高氯酸铵为爆炸物。
某日,该企业在厂区距甲醇仓库30m以外的空地上焊接货架,作业人员按规定办理了二级动火安全作
业票。动火安全作业票上的动火人为甲,监护人为乙,2人均持有焊接与热切割作业证和企业监护人证。
作业前采用移动式可燃气体检测仪进行气体分析,分析时间为8:10,分结果为0.4%(体积分数)。电焊
机接电时间为8:35,甲于8:45开始焊接。动火安全作业票一式三份,焊工和安全员各持一份,另一份
存档。
焊接作业过程中突然刮起大风,为避免大风对焊接质量的影响,2人将工作地点移到背风的甲醇仓库
大门外边,由乙进行焊接,甲进行监护。此时又车正在向库内运送甲醇吨桶,途经该大门时吨桶内胆突
然破裂,泄漏的甲醇被焊渣点燃,引发火灾。
1.根据《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB 50016),下列物质拟储存场所的说法,符合要求
的是( )。
A.黄磷储存在仓库三的分区1
B.乙醇储存在仓库二的分区2
C.甲苯储存在仓库二的分区3
D.亚硝酸钾储存在仓库二的分区4
E.烯丙醇储存在仓库三的分区4
【【答答案案】】D
【解析】A错误:黄磷是甲类3项,需一级耐火等级,仓库三是二级耐火等级,
BC错误:乙醇火灾危险性为甲类1项,甲苯火灾危险性为甲类1项,需单层厂房,仓库二是多层,
E错误:烯丙醇火灾危险性为甲类1项,防火分区不得大于250㎡,仓库三分区4建筑面积300㎡,不符
合要求
2.依据《危险化学品储存通则》(GB15603),下列危险化学品中,应实行双人收发和双人保管的是
( )
A.甲醇
B.烯丙醇
C.黄磷
D.溴素
E.甲苯
【【答答案案】】B
11 / 76【解析】烯丙醇为剧毒化学品,需要双人收发,双人保管
剧毒化学品以及构成重大危险源的危险化学品,应在专用仓库内单独存放,并实行双人收发、双人
保管制度。
3.根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871)该企业在本次动火作业安全管理方面存在的
问题有( )。
A.监护人乙履职不到位
B.气体分析时间与动火作业间隔超过 30 min
C.动火安全作业票未按要求发放到监护人员
D.变更焊接地点后未重新办理动火安全作业票
E.未采用气相色谱法分析可燃气体含量
【【答答案案】】ACD
【解析】A正确:监护人未正确履行职责
B选项:应以电焊机接电的时间作为动火作业开始时间,所以没超过30min
CD选项正确
E选项:对于受限空间作业,有色谱分析要求,动火作业没有
4.根据《危险化学品仓库储存通则》GB 15603),关于危险化学品储存的说法。正确的有( )
A.黄磷和固体氢氧化钠堆垛之间需要设置隔板或墙
B.甲醇和甲苯均属于易燃液体,可以混存
C.甲醇为易燃液体,溴素有毒,应隔离储存
D.亚硝酸钾和甲苯的火灾危险性分别为乙类和甲类,应隔开储存
E.氢氧化钠具有腐蚀性,与高氯酸铵同库储存时必须相距2m以上
【【答答案案】】AB
【解析】C选项,溴素应该分离储存
D选项,亚硝酸盐应该分离储存
E选项:高氯酸胺是爆炸品,应该单独储存
剧毒化学品,易燃气体,氧化性气体,急性毒性气体,遇水放出易燃气体的物质和混合物,氯酸
盐,高锰酸盐,亚亚硝硝酸酸盐盐,过氧化钠,过氧化氢,溴溴素素应分离储存
AB正确
5.根据《易制毒化学品管品管理条例》该企业在经营下列危险化学品中不需要向所在地的县级人民
政府安全生产监督管理部门备案的有( )。
A.溴素
B.甲苯
C.甲醇
D.乙醇
E.氢氧化钠
【【答答案案】】CDE
【【解解析析】】剧毒化学品、监控化学品、易制毒化学品、易制爆化学品应按规定将储存地点、储存数
量、流向及管理人员的情况报相关部门备案
三三、、案案例例分分析析简简答答题题
三三、、案案例例分分析析简简答答题题(共3题)
C企业是一家正在搬迁的化工农药危险化学品生产企业,该企业由氯碱厂、农药厂、机加厂(具有三
类压力容器制造资)等组成,搬迁前氯碱厂布置在全厂的地势较高处,搬迁前农药厂自主研发了新的二
12 / 76氯酚生产工艺路线,由原来的苯酚间歇氯化工艺变更为连续氯化工艺,拟在新建农药厂使用。该工艺属
于国内首次使用的化工艺技术,该企业对其进行了工艺反应安全风险评估。此外,该企业机加厂制作了
部分压力容器,大部分工艺设备利旧。氯碱厂的产品主要包括烧碱、液氯及盐酸等。
新厂建设前,该企业组织相关人员对工厂选址和总平面布局进行论证,地方应急管理部门进行了安
全条件审查,审查的部分内容如下:
(1)安全评价机构及报告编制人员的相关资质和能力;
(2)安全评价报告符合性;
(3)项目建设内容及规模符合性;
(4)建设项目选址和平面布局符合性;
(5)危险有害因素及“两重点一重大”符合性:
(6)主要工艺技术及关键设备符合性;
(7)公辅工程符合性;
(8)针对本项目的安全措施建议
问问题题::
1.C企业制造的液氯储罐为三类压力容器在出厂前除外观检查外还应进行哪些质量检测?
2.依据《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南(试行)》需要进行哪些试验作为基础支持,
以氯酚连续氯化工艺属于国内首次使用的化工工艺技术,证明其技术的安全可靠性?
3.依据《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南(试行),补充应急管理部门对该项目安全条
件审查要点的内容。
4.考虑风向等因素的影响,说明氯碱厂的布局原则及理由。
5.依据《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南(试行),请企业新建农药厂存在哪些风险
11..CC企企业业制制造造的的液液氯氯储储罐罐为为三三类类压压力力容容器器在在出出厂厂前前除除外外观观检检查查外外还还应应进进行行哪哪些些质质量量检检测测??
1)全部射线或超声检测
2)无损检测、耐压试验、泄漏试验
22..依依据据《《危危险险化化学学品品生生产产建建设设项项目目安安全全风风险险防防控控指指南南((试试行行))》》((应应急急〔〔22002222))5522号号))需需要要进进行行哪哪
些些试试验验作作为为基基础础支支持持,,以以氯氯酚酚连连续续氯氯化化工工艺艺属属于于国国内内首首次次使使用用的的化化工工工工艺艺技技术术,,证证明明其其技技术术的的安安全全可可靠靠
性性??
如果选用的首次开发工艺技术没有完备的小试、中试、工业化试验基础支撑,不能证明其技术的安
全可靠性,就可能存在潜在的事故风险。
33..依依据据《《危危险险化化学学品品生生产产建建设设项项目目安安全全风风险险防防控控指指南南((试试行行))》》((应应急急〔〔22002222〕〕5522号号)),,补补充充应应急急
管管理理部部门门对对该该项项目目安安全全条条件件审审查查要要点点的的内内容容。。
(1)安全评价机构是否具备相应的资质条件,是否超资质范围进行评价;安全评价报告编制人员的
资质、专业背景、专业配备及经验是否与被评价项目相关。
(2)安全评价报告是否符合《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》的要求,是否存在重大
缺陷、漏项。
(3)项目建设内容和规模是否与投资主管部门核准、备案相一致。
(4)建设项目选址符合性情况
(5)危险有害因素和“两重点一重大”辨识及重大危险源分级情况。
(6)主要工艺技术和关键设备安全可靠性分析情况,涉及反应安全风险评估和国内首次使用的化工
工艺论证的,应提供相关文件。
(7)外部安全防护距离、多米诺效应、周边环境相互影响、个人风险、社会风险可接受分析情况。
(8)平面布局符合性情况。
13 / 76(9)自动化控制和安全仪表系统情况。
(10)公用及辅助工程满足安全生产需求情况。
(11)针对本项目的安全措施建议。
对于审查不予通过和重新审査的情形,按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》有关要求执
行
44..考考虑虑风风向向等等因因素素的的影影响响,,说说明明氯氯碱碱厂厂的的布布局局原原则则及及理理由由
氯碱厂应布置在人员集中场所全年最小频率风向上风侧并避免设置在窝风地带,利用自然风的对流
加速污染物的扩散。
(1)工艺装置区设置在中心区综合考虑物料输送、平面布置和布局紧凑要求,宜布置在人员集中场
所全年最小频率风向上风侧;
(2)散发可燃气体的工艺装置,宜布置在明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧以防止
火灾、爆炸和毒物对人体的危害;
(3)泄漏、散发有毒或腐蚀性气体、粉尘的装置或设施,应避开人员集中场所,并宜布置在其他主
要生产设备区全年最小频率风向的上风侧。
(4)要求洁净的工艺装置应布置在大气含尘浓度较低、环境清洁的地段,并应位于散发有害气体、
烟、雾、粉尘污染源全年最小频率风向的下风侧。
55..依依据据《《危危险险化化学学品品生生产产建建设设项项目目安安全全风风险险防防控控指指南南((试试行行》》((应应急急((22002222〕〕5522号号)),,请请企企业业新新建建
农农药药厂厂存存在在哪哪些些风风险险
改建、扩建危险化学品生产建设项目风险
(1)与新建项目存在相同的风险。
(2)与现有装置相互影响的风险。
(3)依托现有装置的风险。
(4)利用旧设备或利用旧系统的风险。
(5)合法合规性风险。
(6)电气元器件兼容风险。
第第0033讲讲 22002244真真题题解解析析
一一、、单单项项选选择择题题((2200题题))
1、氮氢气压缩机是合成氨生产装置重要的机械设备,设置安全联锁可以确保氮氢气压缩机安全平稳
运行。关于氮氢气压缩机安全联锁设置的说法,正确的是( )
A.应设置压缩机入口压力高限报警
B.应设置压缩机出口压力低低联锁
C.应设置压缩机的温度、入口分离器液位、压力报警联锁
D.应设置压缩机入口分离器高高液位、低低温度报警联锁
【【答答案案】】C
【【解解析析】】(1)合成氨装置温度、压力报警和联锁;(2)物料比例控制和联锁;(3)压缩机的温
度、入口分离器液位、压力报警联锁;(4)紧急冷却系统;(5)紧急切断系统;(6)安全泄放系统;
(7)可燃、有毒气体检测报警装置。
2、故障假设分析方法可辨识检查设计、安装、技改或操作过程中可能产生的危险。关于故障假设分
析方法的说法,正确的是( )。
A.采用头脑风暴的方法,分析中应确定假设出现某故障时可导致的最坏的后果,列出所有的后果
B.熟悉系统,确定系统将要保护的对象,通常为人、机、环三个方面
14 / 76C.辨识系统中存在的危险,分析每一个危险将要危及的对象
D.根据风险评估结果决定风险可否接受,如果风险不可接受,是否提出风险控制措施,风险控制措
施的优先顺序也应确定
【【答答案案】】A
【【解解析析】】
①首先熟悉系统,确定分析的范围,提出问题。
②分析的过程采用头脑风暴的过程,分析中应确定假设出现某故障时其可能导致的最坏后果,列出
所有的后果。
③检查和分析系统在设计阶段针对该故障已采取的安全措施,判断其是否能够阻止危险或风险降低
到可接受的水平。
④若上一步不足以保证生产安全,则需进一步的控制措施。
3、某化工企业按计划进行大检修,生产装置在停工处理后,交付检修施工单位前,企业组织相关职
能部门和单位开展停工检修条件联合检查确认。关于此联合检查确认工作的说法,正确的是( )
A.生产管理部门组织对气防准备情况进行检查,对承包商施工准备情况进行审核
B.施工主管部门负责对盲板拆装和下水系统处理情况进行检查
C.安全监督管理部门负责检查承包商人员入厂安全教育,安全气采样分析等
D.生产装置所在单位负责对特种设备安全、停工装置区域标识情况进行检查
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A选项不正确,应由消防气防监督管理部门负责有关单位对消防气防准备情况检查确定;B
选项不符合要求,应由生产管理部门检查盲板封堵情况;D选项不符合要求,项目主管部门检查特种设备
安全情况。
4、机械设备购进后,整个安装调试过程都应在受控状态下进行,对每一项施工工序进行安全验收并
签署验收凭证,认定安全合格、手续完备方可投入使用。关于机械设备安装调试安全要求的说法,错误
的是( )
A.机械设备安装调试中的安全不包括机械设备安装施工中的安全和试运行安全
B.机械设备静态检查项目在机械设备不运行的条件下进行,如机械设备表面安全性
C.安装施工和试运行的安全应按有关作业和运行操作安全要求进行
D.机械设备安装好后,应逐项检查机械设备的安全状态及性能是否符合要求
【【答答案案】】A
【【解解析析】】机械设备安装调试中的安全包括机械设备安装施工中的安全、试运行安全和机械设备自身
的安全状况。
5、为做好化工设备检修安全管理,需要提前完成检修前安全准备。关于化工机械设备检修前安全准
备的说法,正确的是( )
A.针对检修内容制定相应的安全措施,可不执行企业原有的安全规定
B.应制定安全防护措施及方案,由设备部门审核批准
C.必须明确作业程序、安全纪律,由检修人员开展安全监督检查
D.为确保检修信息畅通,必须明确各种配合联络程序、信号
【【答答案案】】D
【【解解析析】】针对检修内容制定相应的安全措施,并严格执行企业原有的安全规定;应制定安全防护措
施及方案,由项目主管部门审核批准;必须明确作业程序、安全纪律,由监督检查人员开展安全监督检
查。
6、化工企业为提高大检修工作效率,通常在检修中关于化工企业设置固定动火区的说法,正确的是
15 / 76( )
A.为方便大检修属地管理,在火灾爆炸危险场所设置固定动火区
B.固定动火区距火灾爆炸危险场所的厂房、库房、罐区、设备、装置、窨井、排水沟、水封设施等
不应小于30m
C.固定动火区应设置在火灾爆炸危险场所全年最小频率风向上风或侧风方向,并与相邻企业火灾爆
炸危险场所满足防火间距要求
D.落实并完善防火安全措施,明确防火责任人后,可在固定动火区内存放可燃物及其他杂物
【【答答案案】】B
【【解解析析】】
A错误:为方便大检修属地管理,在非火灾爆炸危险场所设置固定动火区;
C错误:固定动火区应设置在火灾爆炸危险场所全年最小频率风向下风或侧风方向,并与相邻企业火
灾爆炸危险场所满足防火间距要求;
D错误:原则上,不应在固定动火区内存放可燃物及其他杂物。
7、关于可燃气体和有毒气体检测区域报警设施和一体化声、光警报器设置的说法,正确的是(
)
A.区域警报器的启动信号应采用第一级报警设定值信号
B.有毒气体可带一体化的声、光警报器,一体化声、光警报器的启动信号应采用第二级报警设定值
信号
C.区域警报器的报警信号声级不应高于85 dBA,且距警报器1m处总声压值不得高于100 dBA
D.可燃气体探测器可带一体化的声、光警报器,一体化声、光警报器的启动信号应采用第一级报警
设定值信号
【【答答案案】】D
【【解解析析】】
A错误:区域警报器的启动信号应采用第二级报警设定值信号;
B错误:有毒气体可带一体化的声、光警报器,一体化声、光警报器的启动信号应采用第一级报警设
定值信号;
C错误:现场区域警报器的报警信号声级应高于110dBA,且距警报器1m处总声压值不得高于120dBA。
8、根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058),下列电气设备保护级别(EPL)、电气
设备防爆结构和防爆型式的关系中,正确的是( )。
A.EPLGa、本质安全型、防爆型式"ma"
B.EPLGc、本质安全型、防爆型式"nO"
C.EPLDb、本质安全型、防爆型式"mD"
D.EPL dc、本质安全型、防爆型式"id"
【【答答案案】】D
【【解解析析】】
A选项不对,Ga、本质安全型、ia;
B选项不对,Gc、本质安全型、ic;
C选项不对,Db、本质安全型、iD;
D选项符合要求,Dc、本质安全型、iD。
9、根据《防止静电事故通用导则》(GB 12158),在静电危险场所,静电防护措施应根据现场环境
条件、生产工艺和设备、加工物件的特性以及发生静电危害的可能程度等予以研究选用。关于静电防护
措施的说法,正确的是( )。
16 / 76A.限制静电非导体材料制品的暴露面积及暴露面的宽度
B.在遇到分层或套叠的结构时尽量使用静电非导体材料
C.悬浮的粉状或雾状物质,加入防静电添加剂可有效消除静电
D.输送物料能产生静电危险的绝缘管道的金属屏蔽层可不再接地
【【答答案案】】A
【【解解析析】】在遇到分层或套叠的结构时,避免使用静电非导体材料;输送物料能产生静电危险的绝缘
管道的金属屏蔽层应可靠接地;悬浮的粉状或雾状物质,防静电添加剂难以起到静电消解作用。
10、根据《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB50160),在非正常条件下,可能超压的
设备应设安全阀。关于安全阀设置及泄放的说法,正确的是( )。
A.当一台设备安装多个安全阀时,每个安全阀的开启压力应为设备设计压力的1.05倍
B.电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的入口应设安全阀
C.顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔(汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除
外)应设安全阀
D.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统
【【答答案案】】C
【【解解析析】】当一台设备安装多个安全阀时,其中一个安全阀的开启压力(定压)不应大于设备的设计
压力其他安全阀的开启压力可以提高,但不应大于设备设计压力的1.05倍;电动往复泵、齿轮泵、螺杆
泵等容积式泵的出口应设安全阀;可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统,液体严禁引入火
炬系统。
在非正常条件下,可能超压的下列设备应设安全阀:
1.顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器;
2.顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔(汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除
外);
11、根据《石油库设计规范》(GB50074),石油库的消防设施设置,应综合考虑石油库等级、储罐
型式、液体火灾危险性及与邻近单位的消防协作条件等因素。关于石油库消防设施设置的说法,正确的
是( )。
A.容量为600m³的地上乙醇立式储罐,可采用半固定式泡沫灭火系统
B.容量为1200m³的地上甲苯立式储罐,应采用半固定式泡沫灭火系统
C.容量为300m³的地上甲醇立式储罐,可采用移动式泡沫灭火系统
D.覆土立式油罐和容量不大于200m³的地上储罐,可采用移动式泡沫灭火系统
【【答答案案】】D
【【解解析析】】储罐的泡沫灭火系统设置方式,应符合下列规定:
1 容量大于500m³的水溶性液体地上立式储罐和容量大于1000m³的其他甲B、乙、丙A类易燃、可燃液
体地上立式储罐,应采用固定式泡沫灭火系统。
2 容量小于或等于500m³的水溶性液体地上立式储罐和容量小于或等于1000m³的其他易燃、可燃液体
地上立式储罐,可采用半固定式泡沫灭火系统。
3 地上卧式储罐、覆土立式油罐、丙B类液体立式储罐和容量不大于200m³的地上储罐,可采用移动
式泡沫灭火系统。
12、某石油化工企业一甲类仓库储存有桶装苯,仓库内配置了相应的灭火器扑救苯初起火灾。根据
《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140),关于该仓库的火灾分类和灭火器类型选择的说法,正确的是
( )。
A.A类火灾,选择碳酸氢钠干粉灭火器
17 / 76B.B类火灾,选择水型灭火器
C.B类火灾,选择磷酸铵盐干粉灭火器
D.C类火灾,选择水型灭火器
【【答答案案】】C
【【解解析析】】苯是液体,属于C类火灾,采用干粉灭火器
13、根据《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T 3007),采用氮气密封保护系统的储罐应设事
故泄压设备。关于该类储罐事故泄压设备的说法,正确的是( )。
A.事故泄压设备的开启压力应高于呼吸阀的排气压力并应大于储罐的设计正压力
B.事故泄压设备应满足氮封管道系统或呼吸阀出现故障时保障储罐安全的通气需要
C.事故泄压设备严禁直接通向大气
D.事故泄压设备的开启压力应低于呼吸阀的排气压力并应小于储罐的设计负压力
【【答答案案】】B
【【解解析析】】
A错误:事故泄压设备的开启压力应高于呼吸阀的排气压力并应小于储罐的设计正压力
C错误:氮气密封的泄压设备可以直接通向大气
D错误:事故泄压设备的开启压力应高于呼吸阀的排气压力并应大于储罐的设计负压力
14、某石油化工企业新建一台地上卧式汽油储罐(汽油火灾危险性为甲b),一台立式固定顶煤油储
罐(煤油火灾危险性为乙)。根据《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T 3007)。关于汽油和煤油
储罐附件设置的说法,正确的是( )。
A.汽油储罐通向大气的通气管上应设呼吸阀,可不设阻火器
B.煤油储罐通向大气的通气管上可不设呼吸阀,也可不设阻火器
C.汽油储罐通向大气的通气管上应设呼吸阀,呼吸阀上应设阻火器
D.煤油储罐通向大气的通气管上应设呼吸阀,可不设阻火器
【【答答案案】】C
【【解解析析】】
A错误C正确:汽油甲b类卧罐应设呼吸阀和阻火器
BD错误:煤油乙类固定顶罐应设呼吸阀和阻火器
储存甲b、乙类液体的固定顶罐和地上卧式储罐、采用氮气或其他惰性气体密封保护系统的储罐的通
气管上应安装呼吸阀。
(5)储存甲b、乙、丙a,类液体的固定顶罐和地上卧式储罐,储存甲b、乙类液体的覆土卧式储
罐,采用氮气或其他惰性气体密封保护系统的储罐应在其直接通向大气的通气管或呼吸阀上安装阻火
器,内浮顶储罐罐顶中央通气管上应安装阻火器。
15、内浮顶储罐检修过程具有检修周期长,安全风险点多、安全风险等级高,涉及特殊作业多,检
修作业人员聚集等特点,检修前应做好能量隔离,根据《内浮顶储罐检修安全规范》(AQ3058),关于
能量隔离的做法,正确的是( )。
A.与储罐连接的气系统、水系统、蒸汽系统等管道,可采取关闭阀门的方式进行隔离
B.储罐的仪表电源,搅拌器等电气设备应断电隔离,上锁挂签
C.固定消防泡沫系统应与储罐保持连通,确保紧急情况时储罐消防设施及时投用
D.半固定泡沫系统应采取可靠隔离措施,防止发生消防泡沫系统与可燃介质互窜
【【答答案案】】B
【【解解析析】】检修前能量隔离要求如下:
A选项错误:与储罐连接的工艺、公用工程(氮气系统、水系统、蒸汽系统等)、罐顶油气收集等管
18 / 76道,应采取加加装装盲盲板板或或拆拆除除一一段段管管道道,并在储罐管道侧加装盲板的方式进行隔离;
B选项正确:储罐的仪表电源、搅拌器等电气设备应断电隔离,上锁挂签;
C选项错误:与储罐连接的固定泡沫系统应采取可靠隔离措施,防止发生消防泡沫系统与可燃介质互
窜
D选项错误:半固定消防泡沫系统应与储罐罐保保持持连连通通,确保紧急情况时储罐消防设施及时投用;
16、关于铁路装卸线中心线与周边相关设施距离的说法,正确的是( )
A.液体物料铁路装卸线中心线与液体物料装卸栈台边缘的距离应符合自轨面算起3m及以下不应大于
2.00m的要求
B.液体物料铁路装卸线中心线与液体物料装卸栈台边缘的距离应符合自轨面算起3m以上不应小于
1.85m的要求
C.液体物料铁路装卸线中心线与无栈台一侧的其他建筑物或构筑物的距离应符合露天场所不应大于
3.50m的要求
D.液体物料铁路装卸线中心线与无栈台一侧的其他建筑物或构筑物的距离应符合非露天场所不应大
于2.44m的要求
【【答答案案】】B
【【解解析析】】根据石油化工液体物料铁路装卸车设施设计规范 GB/T 51246-2017
3.0.11 液体物料铁路装卸线中心线与液体物料装卸栈台边缘的距离应符合下列规定:
1 自轨面算起3m及以下不应小小于于22.00m;
2 自轨面算起3m以上不应小于1.85m。
3.0.12 液体物料铁路装卸线中心线与无栈台一侧的其他建筑物或构筑物的距离应符合下列规定
1 露天场所不不应应小小于于33..5500mm;;
2 非露天场所不不应应小小于于22..4444mm。。
17、关于氢气卸车设施的说法,错误的是( )
A.当采用运输车辆卸车时,站内可设有移动的卸气作业车位并有明确标识
B.卸气柱与氢气运输车辆相连的管道上应设置满足要求的拉断阀并宜设置防甩脱装置
C.当采用运输车辆卸车时,停车位数量不宜超过2个,停车位应配备限位装置
D.卸气柱应设置泄放阀、紧急切断阀、就地和远传压力测量仪表
【【答答案案】】A
【【解解析析】】第二十一条氢气长管拖车】氢气长管拖车区域应保持自然通风,应设有氢气长管拖车的停
车挡块。
第二十二条【卸气设施】当采用运输车辆卸气时,站内应设有固固定定的的卸卸气气作业车位并应有明确标
识。停车位数量不宜超过2个,停车位应配备限位装置。
18、关于超压泄放装置安装的说法,正确的是( )。
A.超压泄放装置应当安装在压力容器内的气相和液相交界处
B.压力容器与超压泄放装置之间的连接管和管件的通孔,其截面积应小于超压泄放装置的进口截面
积,其接管应当尽量短而直
C.压力容器一个连接口上安装两个或者两个以上的超压泄放装置时,该连接口入口的截面积,应当
小于这些超压泄放装置的进口截面积总和
D.超压泄放装置与压力容器之间一般不宜安装截止阀门
【【答答案案】】D
【【解解析析】】超压泄放装置是指超压后自动排放介质、降低压力并保护设备及其系统免受破坏的装置。
通常采用安全阀、爆破片装置或两者的组合
19 / 76A选项错误:安装在压力容器的气相空间
B选项错误:安全阀的进出口管道直径不小于安全阀的进口直径
C选项错误:如果几个安全阀共用一条进口管道时,进口管道的截面积不应小于这些安全阀的进口截
面积总和。
19、压力容器质量检验主要包括外观检查、无损检测、耐压试验和泄漏试验等,关于耐压试验和泄
漏试验的说法,正确的是( )
A.试验用压力表应安装在被试验容器安放位置的顶部
B.耐压试验保压期间应连续加压以维持试验压力不变
C.容器需经泄漏试验合格后方可进行耐压试验
D.气密性试验压力为容器的设计压力的1.2倍
【【答答案案】】A
【【解解析析】】
A选项正确:至少采用两个量程相同并且经过校验的压力表。试验用压力表应当安装在被试验压力容
器顶部便于观察的位置
B选项错误:耐压试验不能连续加压
C选项错误:容器需经耐压试验后方可进行泄漏试验
D选项错误:气密性试验压力应等于设计压力。
20、下列危险化学品单位应急救援队伍配备的抢险救援物资中,属于救生物资的是( )。
A.红外测温仪
B.机动手抬泵
C.逃生面罩
D.二节拉梯
【【答答案案】】C
【【解解析析】】根据GB30077救生物资的是C选项,逃生面罩
二二、、案案例例不不定定项项((55小小题题))((55小小题题))
A公司是一家处在工业园区内的危险化学品生产经营企业。生产装置区内主要有20万t/a氯碱生产装
置、1.5万t/a农药生产装置、4万t/a邻甲苯胺生产装置和2万t/a环氧氯丙烷生产装置,氯碱装置区内有
单个设计量60t液氯储罐5个,布置在密闭库房内,构成危险化学品重大危险源,库房安装有远传在线监
控系统,液氯储罐配备了安全仪表监控系统。电解生产的氢气依托可燃气体公用管道进行输送。农药生
20 / 76产装置有原药、成品和制剂单元,主要的生产原料(外购)有三氯化磷(液体)、氰化钠(固体)、氯
乙酸(固体)、2.4D酸(固体)等,分别按要求储存在相应的库房内。
环氧氯丙烷生产装置主要原料为丙烷(液化烃)及氯气(自供),原料丙烷储存在单个设计量80m³
的2个全压力式储罐内。建设初期生产工艺是丙烷高温氯化法,由于生产原料成本和亏损等原因,公司经
过研究决定将丙烷高温氯化法生产工艺进行调整,变更为甘油法生产工艺,装置的丙烷罐区设有移动式
消防冷却用水,并按要求配备了灭火器。
根据以上场景,回答下列问题
1、根据《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160),该公司输送氢气等可燃气体的
公用管道(中心)与公司内生产及重要设施的防火间距不应小于( )m。
A.30
B.20
C.15
D.10
E.5
【【答答案案】】D
【【解解析析】】石油化工园区内的公用管道应布置在石油化工企业的围墙或用地边界线外,且载送可燃气
体、液化烃和可燃液体的公用管道(中心)与石油化工企业内的生产区及重点设施的防火间距不应小于
10m。
2、根据《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160),该公司丙烷罐区消防用水量不
得低于( )L/s。
A.150
B.120
C.100
D.80
E.60
【【答答案案】】C
【【解解析析】】单罐容积小于等于100m³时,采用移动式消防冷却水系统,消防冷却系统用水量不应低于
100L/s。
3、根据《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三(2013)88号),V 公司将丙烯高
温氯化法变更为甘油法生产环氧氯丙烷时,变更管理程序的内容( )
A.生产厂提出申请
B.公司主管负责人进行审批
C.主管部门组织实施
D.生产厂组织试生产
E.主管部门组织完工验收
【【答答案案】】ABCE
【【解解析析】】申请 按要求填写变更申请表,由专人进行管理。
风险评估 应采用合适的危害辨识和风险评估方法开展变更风险评估、制定管控措施。
审批 变更申请表应逐级上报企业主管部门,并按管理权限报主管负责人审批
实施 变更批准后,由企业主管部门负责实施。
没有经过审查和批准,任何临时性变更都不得超过原批准范围和期限
验收 变更结束后,企业主管部门应对变更实施情况进行验收并形成报告,及时通知相关部门和有
21 / 76关人员。
4、根据《危险化学品仓库储存通则》(GB15603),下列作业,严禁在氰化钠仓库内进行的有
A.开桶
B.搬运
C.分装
D.更换照明系统
E.改装
【【答答案案】】ACE
【【解解析析】】储存仓库内禁止进行开桶、分装改装、物流加工等作业,这些作业应在专用场所进行。
5、根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全监管总局令 第40号),液氯储罐
区需要建立健全安全监控体系,配备不间断采集和监测系统。不间断采集和监测的信息有
A.温度
B.压力
C.液位
D.流量
E.储罐数量
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】重大危险源配备温温度度、、压压力力、、液液位位、、流流量量、、组组分分等信息的不间断采集和监测系统以及可燃
气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置,并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能;一
级或者二级重大危险源,具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天;
三三、、案案例例问问答答题题((33大大题题))
某危险化学品企业主要产品有硝酸、甲基苯胺,主要原料有甲苯、硫酸等。2017年,该企业将原有4
万t/a硝酸装置和1.5万t/a甲基苯胺装置分别扩建为8万t/a和3.2万t/a,甲基苯胺装置采用了加氢工艺。
原料罐区和产品罐区分分开开独独立立设设置置,原原料料罐罐区区原原有有单单个个设设计计量量为为660000tt的的甲甲苯苯储储罐罐((甲甲苯苯临临界界
量量 550000tt))44个个,产品罐区原有单个设计量为120t的硝酸储罐(硝酸临界量100t)3个。扩建时,在在原原料料罐罐区区
增增设设单单个个设设计计量量为为880000tt甲甲苯苯储储罐罐33个个,产品罐区增设单个设计量为150t硝酸储罐2个。硝酸装置扩建中拆
除了原有的200m³CO气柜,新建一座400m³CO气柜,气柜危险告知卡显示了物料名称、分子式、警示标
识、警示词和灭火等信息;在CO气柜的气体出口阀门下方50cm处、气柜气体取样口阀门侧方50cm处、气
柜气体入口阀门上方60cm处分别设置了CO可燃气体探测器。
企业在工程完工开展试生产前,组织专家进行了事故隐患排查工作。现场排查发现的主要问题如
下:
1.原料罐区新增的甲苯储罐隔堤高度不满足要求:
2.甲基苯胺装置配置了温度、压力、液位和流量等不间断采集系统和检测系统,但有一套紧急停车
系统未投用:
3.甲苯罐区物料管线法兰静电导除跨接有未连接情况:
4.现场受限空间作业存在通过关闭切断阀对物料进行隔离的情况:
5.扩建后的甲基苯胺装置操作规程和工艺控制指标未及时修订:
6.有两名甲基苯胺装置主操人员未持证上岗:
7.新增的两个安全阀未投用。
根据以上场景,回答下列问题:
1、根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218),扩建后,罐区是否构成危险化学品重大危险
源?若构成则判定重大危险源级别。(该企业暴露人员校正系数a=1.5、甲苯的校正系数 β=1、硝酸校
22 / 76正系数 β=1)
【【答答案案】】(1)原料罐区,构成重大危险源。
(2)产品罐区,构成重大危险源。
原料罐区,R=1.5×1×(600×4+800×3)/500=14.4,属于三级重大危险源
产品罐区,R=1.5×1×(120×3+150×2)/100=9.9,属于四级重大危险源
2、下列图形中,哪些可用于 CO 的警告标志。
【【答答案案】】一氧化碳属于有毒类可燃气体。
【说明】老师直播讲解时由于选项图形与真题不一致,实际考察的是三角形的警告标志,答案应为
ABC(网校题库已按最新版更新)
3、根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T 50493),指出 CO 气柜的气体
探测器选用和安装是否存在问题,说明理由并更正。
【【答答案案】】探测器设置不当。
一氧化碳属于有毒类可燃气体,应采用有毒气体探测器。
探测器设置在释放源上方0.5~1.0m处,因此气体出口阀门下方50cm处、气柜气体取样口阀门侧方
50 cm处设置探测器不符合要求。
4、根据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)D,判定现场排
查发现的主要问题中,哪些问题属于重大生产安全事故隐患。
【【答答案案】】构成重大危险源。
(1)未制定并落实特殊作业管理规定。
(2)存在重大变更后未按要求制定执行操作规程。
(3)胺基化工艺装置操作人员未持证上岗。
(4)安全阀、爆破片未正常投用。
某化工企业原有一套1.5万t/a二氟甲烷(简称为R32)生产装置以及配套的R32 罐区、二氯甲烷罐
区、冷冻站及空压站、循环水、变配电室及控制室、锅炉房、污水处理站、焚烧装置、事故水池及初期
雨水收集池等辅助公用设施。该企业主要生产单元包括氟化反应、干法脱氯化氢、液相水碱洗和精馏
等,生产装置涉及的关键设备及设施主要包括反应器、反应器回流塔、氯化氢精馏塔、水洗塔、R32精馏
塔和无水氟化氢计量槽等。
该企业生产单元和储存单元均构成危险化学品一级重大危险源。氟化工艺属于重点监管的危险化工
工艺。反应物料具有燃爆危险性,氟化剂具有强腐蚀性、高毒。该企业厂址围墙外600m范围内有19户散
居村民。经风险评估,该企业风险等值线距企业围墙的最大距离为700m,最小距离为500m。
2023年5月,该企业扩建一条1.5 万t/a R32生产线和 2 座无水氟化氢罐。该企业曾于 2022 年做过
反应安全风险评估、HAZOP和SIL分析,SIL分析时有2个控制回路属于SIL2级,3个控制回路属于SILI级。
23 / 76原生产装置没有设置独立的安全仪表系统,此次扩建需将DCS系统中有关的SIL 回路移到独立的安全仪表
系统中。原控制室为与化验室合建的二层砖墙结构建筑(能够承受的爆炸冲击波峰值入射超压为
20 kPa),控制室的门开向R32罐区,距离罐区150m,经爆炸安全性评估,爆炸冲击波峰值入射超压为
30kPa。
根据以上场景,回答下列问题:
1、根据《精细化工反应安全风险评估规范》(GB/T 42300),判断该企业扩建后是否需要进行反应
安全风险评估,并说明理由。
【【答答案案】】应进行工艺风险评估。
氟化工艺属于重点监管的危险化工工艺,切存在工艺生产能力变更,因此应进行工艺评估。
2、根据《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南 ( 试行)》(应急〔2022〕52号)。判断该
企业在扩建后是否需要进行 HAZOP 分析,并说明理由。
【【答答案案】】应进行HAZOP分析,氟化工艺属于重点监管的危险化工工艺,在进行新建、改建和扩建后应
开展HAZOP分析并落实措施。
3、根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全监管总局令第40 号),确认该企
业扩建前是否需要设置独立安全仪表系统、并说明理由。如需要设置,至少应含几个回路
【【答答案案】】应设置独立的安全联锁仪表,涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危
险源,配备独立的安全仪表系统(SIS)。
4、根据《石油化工建筑物抗爆设计标准》(GB/T 50779)、指出原控制室设置布局存在什么问题。
【【答答案案】】(1)设置在框架结构、钢筋混凝土结构建筑内;
(2)设置在单层结构建筑内,耐火等级不应低于二级耐火等级;
(3)总控制室应单独设置;
(4)控制室的门应开向疏散撤离面不应面向火灾爆炸危险区一侧,并不借助其他区域疏散撤离。
G公司是一家以煤为原料生产120万t/a甲醇和7亿m³/a天然气的危险化学品生产企业。2022年5月,该
公司在原生产能力的基础上对工艺和设备进行改造。公司工程技术部门组织实施了改造项目规划、设计
和施工建设,对造气系统的气化炉进行了改造。在距厂外高速公路50m 远处建设一座高架火炬,在距离
化工生产工艺装置30 m远处新建一个8000m³甲醇储罐。在甲醇罐区和生产装置区设置了可燃气体检测报
警器;在在新新建建的的主主控控室室和和化化验验室室内内安安装装了了可可燃燃气气体体在在线线分分析析仪仪器器;选用节能型输送设备,设备基础重新
浇筑,对原设备和计算机及软件的更新改造履行了变更手续。
设备扩能改造完成后,项目试生产前,企业组织内部几名有经验的工程技术人员开展建设项目"三查
四定",提交了包括气密试验出现泄漏、部分安全阀未完成检验、标定等问题清单;
开展了粗煤气压力管道焊接检测;
编制了试生产和投料方案;
编制了试生产规章制度及操作规程,建立了新装置泄漏监(检)测和设备防腐蚀等管理制度。以上
工作完成后立即投入试生产。
2023年8月8日10:08时,该公司新改造项目造气5号气化炉在并炉过程中,粗煤气分离器出口第二处
45°弯头至三通处管道发生泄漏并引发闪爆。
根据以上场景,回答下列问题
1、根据《石油化工企业设计防火标准(2018 年版)》(GB50160),G公司新建高架火炬距离厂外
高速公路防火间距是否满足要求?新建甲醇储罐距生产工艺装置防火间距是否满足要求?分别说明理
由。
【【答答案案】】 (1)高架火炬与高速公路防火间距设置不符合要求。
依据《石油化工企业设计防火标准(2018 年版)》,高架火炬与厂区外高速公路的防火间距不应小
24 / 76于80m;
(2)甲醇储罐距生产工艺装置防火间距设置不符合要求。
依据《石油化工企业设计防火标准(2018 年版)》,8000m³的固定顶甲类液体储罐与工艺装置的防
火间距不应小于50m。
2、G公司在装置区内新建的主控室和化验室安装可燃气体在线分析仪是否正确,并说明理由。
【【答答案案】】 不正确
根据GB50160第5.2.18 条
布置在装置内的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等的布置应符合下列规定:
控制室或化验室的室内不得安装可燃气体、液化烃和可燃液体的在线分析仪器。
理由:在人员集中的房间设置可燃介质的设备和管道存在安全隐患
3、根据《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号),G 公司设备设施
变更除了更新改造的设备和计算机及软件的变更之外,还应包括哪些变更内容?
【【答答案案】】设设备备设设施施的的更更新新改改造造、非非同同类类型型替替换换、布布局局改改变变,备件、材料的改变,监监控控、、测测量量仪仪表表的的
变变更更,计计算算机机及及软软件件的的变变更更,电气设备的变更,增加临时的电气设备。
4、根据《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南(试行)》(应急〔2022〕52号)的试生产要
求,试生产阶段还应做好哪些主要工作?
【【答答案案】】 (1)中间交接前的三查四定。
(2)具体的试生产方案。
(3)试生产规章制度和操作规程。
(4)试生产物资和应急准备情况。
(5)组织机构设置及人员配置。
(6)联动试车要求。
(7)开车前的工艺审查要求。
(8)投料试车阶段的安全管理。(9)试生产时限要求。
5、根据《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南(试行)》(应急〔2022)52号),该建设项
目试生产前,建设单位组织开展的"三查四定"具体内容有哪些?本案中"三查四定"提出了哪些问题?指
出"三查四定"工作中存在的问题。
【【答答案案】】三查四定,通常指查查设设计计漏漏项项、、查查工工程程质质量量及及隐隐患患、、查查未未完完工工程程量量,整改工作定定任任务务、、定定
人人员员、、定定时时间间、、定定措措施施,重点检查安全措施的缺项、设计缺陷等,并由工艺技术提供方、设计单位、施
工单位、监理单位的项目总监及建设单位五方会签。
提交问题包括压力容器气密性试验泄露、安全阀未正常投用和整定压力未按要求标定。
(1)未明确整改措施;
(2)未明确整改要求及检查项目;
(3)未明确整改期间和整改单位。
第第0044讲讲 22002233年年真真题题解解析析((一一))
一一、、单单项项选选择择题题(每题1分,共20题,共20分)
1、化工防火防爆根本措施之一是严格控制工艺参数,下列控制措施中不属于控制工艺参数的是(
)
A.移走反应热量
B.选择传热介质
C.设置紧急停车系统
25 / 76D.控制投料速度和数量
【【答答案案】】C
【【解解析析】】AB属于控制温度的措施,D属于控制投料措施
2、醋酸与氯反应生成一氯乙酸,属于重点监管的危险化工工艺中的氯化工艺。关于该工艺危险特
点,说法正确的是( )
A.醋酸有腐蚀性,无燃爆危险性
B.氯气作为氯化剂,无氧化性
C.反应速度快,需热量大
D.尾气可能形成爆炸性混合物
【【答答案案】】D
【解析】A选项醋酸具有燃燃爆爆危危险险性性,,火火灾灾危危险险性性为为乙乙类类。
B选项,氯气属于氧氧化化剂剂,具体有氧化性。
C选项氯化反应属于放放热热反反应应,反应是放热过程。
3、二氟一氯甲烷热裂解制四氟乙烯,属于重点监管的危险化工工艺中的裂解工艺。关于此工艺宜采
用的控制方式正确的是( )。
A.将裂解压力与锅炉给水流量、稀释蒸汽流量之间形成连锁关系
B.将裂解炉温度与锅炉给水流量、稀释蒸汽压力之间形成连锁关系
C.将裂解炉进料流量与锅炉给水流量、稀释蒸汽流量之间形成连锁关系
D.将裂解炉电流与锅炉给水流量、稀释蒸汽流量之间形成连锁关系
【【答答案案】】D
【【解解析析】】将裂解炉电电流流与锅炉给给水水流流量量、、稀稀释释蒸蒸汽汽流流量量之之间间形形成成联联锁锁关关系系;一旦水、电、蒸汽等公
用工程出现故障,裂解炉能自动紧急停车。
4、预先危险性分析是在预先危险性列表的基础上,分析系统中存在的危险。危险产生原因和可能产
生的后果,然后确定其风险等级。关于评估安全风险等级的说法正确的是( )。
A.安全风险等级与该危险发生的概率无关
B.每一个危险的严重程度随所影响的目标不同而不同
C.每一个危险发生概率与其可能,随暴露时间、目标、人员或所处生命周期的阶段无关
D.危险发生概率的确定在一定程度上有主观性,不需各专业的专家或工程师协商决定
【【答答案案】】B
【解析】A选项:事故风险的概念表明:风风险险是是由由两两个个因因素素确确定定,既要考虑后果,又要考虑其发生概
率。
C选项:每一个危险发生概率其可能随暴露时时间间、、目目标标、、人人员员或或所所处处生生命命周周期期的阶段不同而不同。
D选项:发生概率的确定在一定程度上有主观性,因而需需要要各各专专业业的的专专家家或或工工程程师师协商决定。
5、根据《石油库设计规范》(GB50074),关于地上储罐成组布置的说法,正确的是( )。
A.甲B乙丙B类液体储罐可布置在同一罐组内:丙A类液体储罐宜独立设置罐组
B.沸溢性液体储罐应与非沸溢性液体储罐同组布置
C.立式的储罐宜与卧式储罐布置在同一个罐组内
D.储存I、II级毒性液体的健罐不应与其他易燃和可燃液体储罐布置在同一个罐组内
【【答答案案】】D
【解析】A选项,甲B、乙和丙A类液体储罐可布置在同一罐组内,丙丙BB类类液液体体储储罐罐宜宜独独立立设设置置罐罐组组
B选项,沸溢性液体储罐不不应应与与非非沸沸溢溢性性液液体体储储罐罐同组布置
C选项,立式的储罐不不宜宜与与卧卧式式储储罐罐布置在同一个罐组内
26 / 766、气柜区域的安全管理应以防火防爆、防中毒作为重点。关于气柜区域防火防爆的说法,正确的是
( )。
A.机动车辆经批准或配备火花熄灭设施可在气柜区域通行
B.气柜出现紧急情况时,现场人员上报停止作业的请求,获得批准后停止作业
C.气柜的气相管线检修投用前,用肥皂水对各静密封点试漏,确认无泄漏可投用
D.巡回检查要注意检查各静密封点有无泄漏,发现隐患要开展风险分级管控分析
【【答答案案】】C
【解析】A选项:气柜区域应严格控制机动车辆的通行,执行机动车辆进出许可制度,并且进入气柜
区域的车辆必须有有合合格格的的火火花花熄熄灭灭设设施施。
B选项:气柜区域内的作业(指动火、检维修、保温等)要严格执行作业票制度,严禁无票作业、超
范围作业。气柜出现紧急情况时,现现场场人人员员有有权权责责令令停停止止各各种种作作业业。
D选项:巡回检查要注意检查各静密封点有无泄漏,发发现现隐隐患患及及时时整整改改。。
7、油气回收设施是油气收集系统和油气回收装置的统称。关于油气收集系统安全技术要求的说法,
正确的是( )。
A.油气收集支管公称直径比鹤管公称直径大一个规格
B.在油气回收装置的出口处应安装切断阀
C.油气收集支管与鹤管的连接法兰处应设阻火器
D.当油气收集系统的事故紧急排放管与油气回收装置尾气排放管合并设置时,可不设阻火措施
【【答答案案】】C
【解析】A选项错误:油气收集支管公称直径宜小小于于鹤鹤管管公公称称直直径径11个个规规格格。
B选项错误:在油气回收装置的入入口口处处和油油气气收收集集支支管管上,均均应应安安装装切切断断阀阀。
D选项错误:油气收集系统应设事故紧急排放管,事故紧急排放管可与油气回收装置尾气排放管合并
设置,并并应应设设阻阻火火措措施施。
8、关于化工建设项目危险和可操作性研究方法(HAZOP)的引导词,正确的是( )
A.温度
B.压力
C.伴随
D.流量
【【答答案案】】C
【解析】HAZOP分析引导词(1)空白(2)过量(3)减量(4)伴随(5)部分(6)相逆(7)异常
ABD属于工工艺艺参参数数
9、化工事故应急救援过程需要设立现场应急指挥部和医疗急救点,关于设立现场应急指挥部和医疗
急救点的说法,正确的是( )
A.位置宜在下风处
B.应设置醒目标志
C.交通封闭且易于管理的区域
D.悬挂的旗帜应用厚质面料制作
【【答答案案】】B
【解析】在化工事故发生现场,应尽快设立现场救援指挥部和医疗急救点,位置宜在上风处,交交通通
较较便便利利、畅通的区域,能保证水、电供应,并并有有醒醒目目的的标标志志,,方便救援人员和伤员识别,悬悬挂挂的的旗旗帜帜应应
用用轻轻质质面面料料制制作作,以便救援人员随时掌握现场风向
所以ACD选项错误。
27 / 7610、根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》(GB30077),在危险化学品单位作业场所,应
急救援物资应存放在应急救援器材专用柜或指定地点。关于作业场所应急救援物资配备的要求,正确的
是( )
A.正压式空气呼吸器1套
B.手电筒1个
C.过滤式防毒面具一人一个
D.对讲机2个
【【答答案案】】C
【【解解析析】】按照规范,正压式空气呼吸器2套,手电筒1个/人,对讲机1人/台。
表表11 作作业业场场所所救救援援物物资资配配备备要要求求
序序号号 物物资资名名称称 主主要要用用途途或或技技术术要要求求 配配备备 备备注注
正压空气呼吸 技术性能符合GB/T 16556-200
1 2 套 每套配备1个备用气瓶
器 7中第5章的要求
技术性能符合AQ/T 6107-2008 具有有毒、腐蚀性危险化学品的作业场
2 化学防护服 2套
中4.2的要求 所
自吸过滤式防
3 技术性能符合GB 2890要求 1个/人 类型根据有毒有害物质确定
毒面具
检测气体浓度,根据作业场所有毒有害
4 气体检测仪 技术性能符合GB 12358要求 2台
气体的种类确定
根据当班人数确定,包括作业人员随身
5 手电筒 易燃易爆场所应防爆 1个/人
携带的同类物资
根据当班人数确定,包括作业人员随身
6 对讲机 易燃易煤场所应防爆 1台/人
携带的同类物资
28 / 76序序号号 物物资资名名称称 主主要要用用途途或或技技术术要要求求 配配备备 备备注注
急救箱或急救 物资清单符合GBZ1-2010中表A 盛放常规外伤和化学伤害急救所需的敷
7 1包
包 .4的要求 料、药品和器械等
1) 允许用水灭火、稀释或降温的场所
消防用水的输送,技术性能符 配备;
8 水带 50m
合GB 6246的要求 2) 按现场风险及事故后果配备,不小
于50m
1) 具体型号可根据作业现场实际需求
危险化学品的驱散、隔离、灭 配备;
9 多功能水枪 1个
火、洗消等 2) 允许用水灭火、稀释或降温的场所
配备
根据泄漏介质理化性质选择配备,常用
危化品收容输 危险化学品泄漏物的收容输转
10 1套 物资包括危化品真空收集器,收容桶或
转器具 ,易燃易爆场所应防爆
其他输转器具
1) 以工作介质理化性质选择吸附材料
,包括化学性吸收材料和物理性吸附材
料,常用吸附材料为干沙土、吸附颗粒
11 吸附材料 处理化学品泄漏 200kg
、吸附毡(具有爆炸危险性的除外)
2) 按现场风险及事故后果配备,不少
于200kg
洗消设施或清 洗消受污染或可能受污染的人
12 1套 在工作地点配备
洗剂 员、设备和器材
工作箱内配备常用工具或专业
应急处置工具
13 处置工具、警戒绳、风向标、 1套 易燃易爆场所应配置无火花工具
箱
救生绳等
11、爆炸危险环境中电气设备,应根据使用环境的区域、电气设备的种类、防护级别和使用条件等
来选择。关于电气设备保护级别与电气设备防爆结构关系的说法,正确的是( )。
A.保护级别为Ga的电气设备,本质安全型防爆结构的防爆形式为ma
B.保护级别为Da的电气设备,本质安全型防爆结构的防爆形式为mD
C.保护级别为Gc的电气设备,本质安全型防爆结构的防爆形式为ic
D.保护级别为Db的电气设备,本质安全型防爆结构的防爆形式为pD
【【答答案案】】C
【解析】A选项错误:保护级别为Ga的电气设备,本本质质安安全全型型防爆结构的防爆形式为iia
B选项错误:保护级别为Da的电气设备,本质安全型防爆结构的防爆形式为ia
C选项正确:保护级别为Gc的电气设备,本质安全型防爆结构的防爆形式为ic
D选项错误:保护级别为Db的电气设备,本质安全型防爆结构的防爆形式为ib
12、根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058),关于危险区域划分与电气设备保护等级
29 / 76的说法,正确的是( )
A.危险区域为0区,设备保护级别为Ga
B.危险区域为1区,设备保护级别为Gc
C.危险区域为20区,设备保护级别为Db
D.危险区域为21区,设备保护级别为Dc
【【答答案案】】A
【【解解析析】】
表表33--1188 爆爆炸炸性性环环境境内内电电气气设设备备保保护护级级别别((EEPPLL))的的选选择择
危危险险区区域域 设设备备保保护护级级别别 危危险险区区域域 设设备备保保护护级级别别
0区 Ga 20区 Da
1区 Ga或Cb 21区 Da或Db
2区 Ga、cb或 Gc 22区 Da、Db或 Dc
B选项错误:危险区域为11区区,设备保护级别为GGaa//GGbb
C选项错误:危险区域为2200区区,设备保护级别为为DDaa
D选项错误:危险区域为2211区区,设备保护级别为DDaa或或DDbb
第第0055讲讲 22002233年年真真题题解解析析((二二))
13、可燃性气体、液体或粉体物料应放在密闭设备、管道或容器中储存或操作。关于保证设备系统
密闭性的说法,正确的是( )
A.对有燃爆危险物料的设备和管道,尽量采用法兰连接
B.所采用的密封垫圈,必须符合工艺介质的要求
C.为便于物料排出,盛装腐蚀性物料的容器可多设开关和阀门
D.输送燃爆危险性大的气体、液体的管道,最好用无缝钢管
【【答答案案】】D
【解析】A选项错误,对有燃爆危险物料的设备和管道,尽尽量量采采用用焊焊接接,,减减少少法法兰兰连连接接。
B选项错误,所采用的密封垫圈,必须符合工艺艺温温度度、、压压力力和和介介质质的要求。
C选项错误,盛装腐蚀性物料的容器尽尽可可能能不不设设开开关关和和阀阀门门,可将物料从顶部抽吸排出。
D选项正确,输送燃爆危险性大的气体、液体管道,最好用无缝钢管。
14、根据《常压储罐完整性管理》(GB/T37327)和《石油库设计规范》(GB-50074),关于对储罐
的呼吸阀、防雷防静电设施检验的说法正确的是( )。
A.常压储罐用呼吸阀每两年至少进行一次检验
B.钢储罐必须做防雷接地,接地点不应少于2处
C.防雷防静电装置接地电阻值每两年检测一次
D.钢储罐防雷接地点沿储罐周长的间距,不宜大于30m,接地电阻不宜大于100Ω
【【答答案案】】B
【解析】A选项呼吸阀、阻火器每每年年进进行行一一次次检查、校验,清理网罩上的污物,校验呼吸阀片的启、
闭压力,保证灵活好用。
B选项钢储罐必须做防雷接地,接地点不应少于2处。
30 / 76C选项石油库和罐区的防雷、防静电接地装置每每半半年年进进行行11次次测试,并做好测试记录,
D选项钢储罐接地点沿储罐周长的间距,不宜大于30m,接地电阻不宜大于1100ΩΩ。
15、根据《石油化工企业设计防火标准》(GB50160.2018年版),关于可燃液体铁路装卸车设施设
置与使用的说法,正确的是( )。
A.甲B、乙丙A类的液体严禁采用沟槽卸车系统
B.卸车栈台两端和沿栈台每隔100m左右应设梯子
C.零位罐至铺车装车线应小于6m
D.甲B、乙A类液体装卸鹤管与集中布置的泵的防火间距为4.5m
【【答答案案】】A
【解析】A选项正确:甲B、乙、丙A类的液体严禁采用沟槽卸车系统
B选项错误:装卸栈台两端和沿栈台每每隔隔6600mm左右应设梯子
C选项错误:零位罐至罐罐车车装装卸卸线线不应小于6m
D选项错误:甲B、乙A类液体装卸鹤管与集中布置的泵的防火间距不不应应小小于于88mm。本题选A
16、根据《石油化工安全仪表系统设计规范》(GB/T50770)关于控制阀的冗余设置说法,错误的是
( )
A.SIL3级安全仪表功能,不采用冗余控制方式,采用一个切断阀
B.SIL3级安全仪表功能,应采用冗余控制方式,采用两个切断阀
C.SIL2级安全仪表功能,宜采用冗余控制方式,采用两个切断阀
D.SIL1级安全仪表功能,不采用冗余控制方式,采用单一控制阀
【【答答案案】】A
【解析】根据《石油化工安全仪表系统设计规范》相关规定:
SIL11级级安全仪表功能,可采用单单一一控控制制阀阀;
SIL22级级安全仪表功能,宜宜采用冗冗余余控控制制阀阀;
SIL33级级安全仪表功能,应应采用冗冗余余控控制制阀阀;
控制阀冗余方式可采用一个调节阀和一个切断阀,也可采用两个切断阀,故A选项说法错误
17、某化工企业对一立式压力氢气储罐(φ1800mm×5200mm)进行检修,泄压到常压后用氮气置
换。关于确定氮气、氢气进出口、取样口的说法,正确的是( )。
A.氮气由储罐顶部接管进,氢气和氮气由储罐底部接管出,取样部位为储罐底部接管出口
B.氮气由储罐底部接管进,氢气和氮气由储罐顶部接管出,取样部位为储罐顶部接管出口
C.氮气由储罐顶部接管进,氢气和氮气由储罐中下部人孔出,取样部位在人孔附近
D.氮气由储罐底部接管进,氢气和氮气由储罐中下部人孔出,取样部位在人孔附近
【【答答案案】】B
【【解解析析】】置换和被置换介质进出口和取样部位的确定,应根据置换和被置换介质密度的不同来选
择,若置换介质的密度大于被置换介质,取样点宜设置在顶部及易产生死角的部位;反之,则改变其方
向,以免置换不彻底。
18、根据《爆破片装置安全技术监察规程》(TSGZF003),爆破片更换周期应当根据设备使用条
件、介质性质等具体影响因素,或者设计预期使用年限合理确定,一般情况下爆破片装置更换周期为2~
3年。关于爆破片应当立即更换的说法,错误的是( )。
A.设备运行中出现超过最小爆破压力而未爆破的
B.设备运行中出现使用温度超过爆破片装置材料允许使用温度范围的
C.设备检修中拆卸的
D.设备停工1年,经检查爆破片完好,可以再次投入使用的
31 / 76【【答答案案】】D
【【解解析析】】当设备长时间停工后(超超过过66个个月月)),再次投入使用时,应更换爆破片
19、某化工企业以一氧化碳和氢气为原料生产甲醇,拟在甲醇合成车间设置可燃气体和有毒气体探
测器,根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T50493),下列可燃气体和有毒
气体探测器的选择中,正确的是( )。
A.一氧化碳检测宜选用半导体型探测器
B.氢气检测宜选用半导体型探测器
C.氢气检测宜选用热传导型探测器
D.一氧化碳检测宜选用光致电离型探测器
【【答答案案】】C
【解析】根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T50493),常用可燃气体
及有毒气体探测器的选用应符合下列规定:
(1)轻质烃类可燃气体宜选用催化燃烧型或红外气体探测器;当使用场所的空气中含有能使催化燃
烧型检测元件中毒的硫、磷、硅、铅、卤素化合物等介质时,应选用抗毒性催化燃烧型探测器、红外气
体探测器或激光气体探测器;在缺氧或高腐蚀性等场所,宜选用红外气体探测器或激光气体探测器;重
质烃类蒸气可选用光致电离型探测器。
(2)氢气检测宜选用催化燃烧型、电化学型、热传导型探测器。
(3)有机有毒气体宜选用半导体型、光致电离型探测器。
(4)无机有毒气体检测宜选用电化学型探测器。
(5)氧气宜选用电化学型探测器。
(6)在气候环境或生产环境特殊,需监测的区域开阔的场所,宜选择线型可燃气体探测器。
(7)在工艺介质泄漏后形成的气体或蒸气能显著改变释放源周围环境温度的场所,可选用红外图像
型探测器。
(8)在高压工艺介质泄漏时产生的噪声能显著改变释放源周围环境声压级的场所,可选用噪声型探
测器。
(9)在生产和检修过程中需要临时检测可燃气体、有毒气体的场所,应配备移动式气体探测器。
20、根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871),危险化学品企业在进行动火作业过程
中应设动火作业监护人,关于动火作业监护人通用职责的说法,正确的是( )。
A.督促属地安全员对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督,对作业现场进行安全协
调与联系
B.当作业现场出现异常情况时经请示可中止作业,并采取安全有效措施进行应急处置
C.当作业人员违章时,应及时制止违章,情节严重时,应收回安全作业票、中止作业
D.作业期间,监护人有事可以离开作业现场,委托其他人员代替自己负责动火作业现场监护
【【答答案案】】C
【【解解析析】】根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871)中的监护人的通用职责要求,对作
业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督,负责作业现场的安全协调与联系.因此A选项错误。
当作业现场出现异常情况时应中止作业,并采取安全有效措施进行应急处置;当作业人员违章时,应及
时制止违章,情节严重时,应收回安全作业票、中止作业,因此B选项错误,C选项正确。作业期间,监
护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。确需离开作业现场时,应收回安全作业票,中
止作业。因此D选项错误。
第第0066讲讲 22002233年年真真题题解解析析((三三))
32 / 76二二、、案案例例分分析析选选择择题题(每题2分,共5题,共10分)
某公司是一家从事危险化学品储存的企业,建设有甲、乙、丙类危险化学品储存库房,库房总面积
15000m2,储存的危险化学品有易燃液体、易燃固体(含爆炸品)、毒性物质(含剧毒化学品)、易制毒
化学品、易制爆危险化学品、监控化学品、腐蚀性物质、氧化性物质、气体(含有毒气体、易燃气
体)、普通货物等。储存毒性物质(含剧毒化学品)、易制毒化学品、易制爆危险化学品、监控化学
品、腐蚀性物质、氧化性物质的仓库未构成重大危险源。
多年来,该公司管理规范,经营情况良好,企业规模不断扩大。2022年,为进一步扩大危险化学品
储存种类和规模,通过申请、立项、获批扩大规模的建设项目,并按相关规范进行设计、建设。为做好
储存管理,该公司组织员工进行学习并严格执行《危险化学品仓库储存通则》(GB15603)的要求。
根据以上场景,回答下列问题(共10分,每题2分,1∽2题为单选题,3∽5题为多选题):
21、根据《危险化学品仓库储存通则》(GB15603),下列危险化学品中适用于双人收发、双人保管
制度的是( )
A.腐蚀性危险化学品
B.易制毒化学品
C.剧毒化学品
D.氧化性物质
E.易制爆危险化学品
【【答答案案】】C
【【解解析析】】剧剧毒毒化化学学品品、、监监控控化化学学品品、、易易制制毒毒化化学学品品、、易易制制爆爆危危险险化化学学品品,应按规定将储存地点、储
存数量、流向及管理人员的情况报相关部门备案,剧剧毒毒化化学学品品以及构成重大危险源的危险化学品,应在
专用仓库内单独存放,并实行双双人人收收发发、、双双人人保保管管制制度度。故本题C选项正确。
22、该公司储存有毒气体或易燃气体的仓库已构成危险化学品重大危险源,其外部安全防护距离应
遵循的标准是( )。
A.《危险化学品经营企业安全技术基本要求》(GB18265)
B.《石油化工企业设计防火标准》(GB50160)
C.《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(AQ3035)
D.《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》(AQ3036)
E.《危险化学品储存柜安全技术要求及管理规范》(DB4403/T79)
【【答答案案】】A
【解析】储存有毒气体或易燃气体,且其构成危险化学品重大危险源的仓库,其外部安全防护距离
应满足GB18265的要求。
故A选项正确。
23、根据《危险化学品仓库储存通则》(GB15603)中储存要求,该扩建项目中储存具有火灾危险性
危险化学品的仓库设计,符合《建筑设计防火规范》(GB50016)要求的项目有( )。
A.耐火等级
B.仓库层数
C.仓库面积
D.防火间距
E.安全防护距离
【【答答案案】】ABCD
【解析】储存具有火灾危险性危险化学品的仓仓库库,,耐耐火火等等级级、、层层数数、、面面积积及及防防火火间间距距应符合GB50016
的要求。
33 / 76故本题正确选项为ABCD
24、根据《危险化学品仓库储存通则》(GB15603),该公司应向相关部门备案的化学品有( )
A.剧毒化学品
B.普通货物
C.易制毒化学品
D.易制爆危险化学品
E.监控化学品
【【答答案案】】ACDE
【解析】剧剧毒毒化化学学品品、、监监控控化化学学品品、、易易制制毒毒化化学学品品、、易易制制爆爆危危险险化化学学品品,应按规定将储存地点、储
存数量、流向及管理人员的情况报相关部门备案。
故本题正确选项为ACDE
25、根据《危险化学品仓库储存通则》(GB15603),该公司储存的剧毒化学品应向相关部门备案的
内容包括( )
A.储存地点
B.储存数量
C.化学品性质
D.管理人员情况
E.流向
【【答答案案】】ABDE
【解析】剧毒化学品、监控化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品,应按规定将储储存存地地点点、、储储
存存数数量量、、流流向向及及管管理理人人员员的的情情况况报相关部门备案,剧毒化学品以及构成重大危险源的危险化学品,应在
专用仓库内单独存放,并实行双人收发、双人保管制度。
故本题符合题意的选项为ABDE
三三、、案案例例分分析析简简答答题题
26、A公司做为一家生产石油化工催化剂的企业,于2010年建成投产,厂地设立在当地政府规划许可
的化工园区内,主要产品过氧乙酸。生产过程使用的原辅料有醋酸、甲醇、天然气等危化品。生产车间
和储存单元包括甲类车间、甲类易燃物仓库、化学品储罐区等。主要生产工艺属于过氧化工艺,由
30%H O 和醋酸在催化剂作用下生成过氧乙酸,反应工艺温度150℃,反应压力0.3Mpa。主要设备包括过
2 2
氧化反应中间储罐、分离器、冷凝器、输送泵等。生产过程采DCS控制,主要控制工艺参数有温度、压
力、流量、液位等,设置了SIS系统,天然气通过管道输送两座甲醇储罐构成二级重大危险源。
2021年初,该公司进行现状评价,报告指出该公司与周边防护目标的间距,满足《石油化工企业设
计防火标准》和《精细化工企业工程设计防火标准》等标准的要求,生产装置供电荷为二级供电负荷,
由一路电源供电。过氧化工艺生产装置实现自动化控制,系统设置了紧急停车功能,现场勘验时自动化
控制系统及紧急停车系统正在改造未投入使用,甲醇储罐区未设紧急切断阀;甲类易燃仓库新增储罐,
委托有资质单位完成了过氧化工艺的反应安全风险评估,危险度为3级,委托具有乙级石油化工设计资质
的设计院进行了安全设计诊断工作。该公司的主要负责人、安全管理人员及特种设备作业人员均经过了
安全培训、考核合格并取证。
该公司建立了各部门、各级人员的安全生产责任制,制定了如下安全管理制度:
(1)危险化学品安全管理制度;
(2)特种设备安全管理制度;
(3)生产装置和储存设施变更管理;
(4)特殊作业安全管理制度;
34 / 76(5)特种作业安全管理制度:
(6)事故事件安全管理制度。
同时制定了安全操作规程和工艺控制指标。
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列问问题题((共共2222分分))::
1.根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》判定该公司外部安全防护距
离是否符合要求并说明理由。
2.根据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准试行)》,说明本案中,
涉及哪几项生产安全事故重大隐患。
3.该项目涉及过氧化反应危险化工工艺,说明该工艺的危险特点。
4.根据《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》和安全评价报告
的描述,提出过氧化反应工艺过程风险管控的措施建议。
1.根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》(GB/T37243)判定该公司外
部安全防护距离是否符合要求并说明理由。
【答案】不符合要求。
(1)涉及爆爆炸炸物物的危险化学品生产装置和储存设施应采用事事故故后后果果法法确定外部安全防护距离。
(2)涉及有有毒毒气气体体或或易易燃燃气气体体且其设计最大量与《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比
值之和大于或等于1的危险化学品生产装置和储存设施,应采用定定量量风风险险评评价价方方法法确定外部安全防护距
离。
2.根据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》,说明本案
中,涉及哪几项生产安全事故重大隐患
【答案】
(1)二级供电负荷,构成重大事故隐患;
(2)紧急停车系统未及时投用,构成重大事故隐患;
(3)甲醇储罐区未设紧急切断阀,构成重大事故隐患;
(4)特种作业人员未持证上岗,构成重大事故隐患。
3.该项目涉及过氧化反应危险化工工艺,说明该工艺的危险特点。
【答案】
(1)过过氧氧化化物物都含有过氧基,属含能物质,由于过氧键结合力弱,断裂时所需的能量不大,对热、
振动、冲击或摩擦等都极为敏感,极极易易分分解解甚至爆炸。
(2)放放热热反反应应,具有热失控的危险特性。
(3)反应气相组成容易达达到到爆爆炸炸极极限限,,具具有有燃燃爆爆危危险险。
4.根据《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》和安全评价报告
的描述,提出过氧化反应工艺过程风险管控的措施建议。
【【答答案案】】在配置常规自动控制系统,对主要反应参数进行集中监控及自动调节,设置偏离正常值的
报警和联锁控制,以及设置爆破片和安全阀等泄放设施的基础上,还要设置紧急切断、紧急终止反应、
紧急冷却降温等控制设施。根据评估建议,设置相应的安全仪表系统。
(1)反应釜温度和压力的报报警警和和联联锁锁。
(2)反应物料的比比例例控控制制和和联联锁锁系系统统。
(3)紧急断断料料系统。
(4)紧急冷冷却却系统。
(5)紧急送入惰惰性性气气体体的系统。
(6)紧急停停车车系统。
35 / 76(7)安全泄泄放放系统。
(8)可燃和有毒气体检检测测报报警警装装置置等
第第0077讲讲 22002233年年真真题题解解析析((四四))
27、A公司是一家储运公司,2002年初正式投产运营。公司设有储罐区、装卸栈台和交换站,罐区有
4个罐组,40个储罐,储存涉及的危险物料有苯、甲苯、二甲苯和苯乙烯等:装卸栈台有10个装卸车鹤
位,交换站有12台物料泵,通过24根金属软管进行装卸车及储罐之间的倒罐作业。交换站内设有地沟,
用于收集交换站现场清洗时的污水。2022年12月初,为提升交换站作业效率,公司计划利用检维修机
会,对交换站内部分管道进行改造。该公司生产副总甲和车间主任乙商定对交换站的3根连接甲苯储罐的
管道(13号)进行改造。2022年12月12日,甲联系和该公司有合作关系的承包商B公司的项目负责人丙,
要求B公司对交换站的1号管道进行改造。
A公司对1号管道进行了清洗置换。12月15日16时,丙找乙申请16日进行动火作业,办理了动火作业
证。乙直接在作业证“动火作业负责人”“动火初审人”和“申请单位意见”栏中签字,并将作业证送
生产副总甲签字,甲直接在作业证“动火审批人意见”栏中签字。18时左右,乙在未进行安全交底的情
况下直接在“实施安全教育人”处签字,将作业证送到该公司安全管理部门管理员丁处。丁直接在作业
证“分析人”“安全措施确认人”栏中签字,并送给安全管理部门负责人戊签字,戊直接在作业证“安
全管理部门意见”栏中签字。
丙带领管工、电焊工和打磨工4人于12月16日8时到A公司开展改造工作。
丙到安全管理部门领取了15日审批的作业证,在作业证“监火人”栏中签字(作业证见下)。8时30
分,电焊工开始在交换站内焊接1号管道接口法兰,管工和打工在站外预制管道,丙在现场监护。8时50
分,电焊工焊完法兰后到站外预制管道,管工到站内用气割进行管道下部开口,因割口有清洗管道的残
留污水流出,管工停止作业等污水流尽。9时40分,管工继续管道开口作业,开口时产生的火花立即引燃
地沟内残存的可燃液体,火势在地沟内迅速蔓延到交换站上方的管廊,管廊起火燃烧。此次事故造成一
死两伤。
申申请请单单位位 AA公公司司 申申请请人人 乙乙 作作业业证证编编号号 NNOO..XXXXXXXX
动火作业级别 特殊动火作业 一级动火作业√ 二级动火作业
动火地点 交换站1号管
动火方式 电焊气割
动火作业负责人 乙 动火人 焊工、管工
动火作业分析时间 2022年2月16日8时
分析点名称 交换站1号管周边
分析数据 甲苯蒸气含量0%
涉及的其他特殊作业 无
分析人 丁
36 / 76危危险险辨辨识识
序序号号 安安全全措措施施 确确认认人人
1 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件 丁
2 断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板(2)块 丁
动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、
3 丁
水封等手段进行隔离。
4 罐区内动火点同一围堰内和防火间距内的储罐不同时进行脱水作业 丁
5 高处作业已采取防火花飞溅措施 丁
6 动火点周围易燃物已清除 丁
7 电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其他设备搭接 丁
8 乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10m 丁
现场配备消防水带(/)根,灭火器(2)台,铁锹(/)把,石棉布(/)块,其他个
9 丁
体防护设施。
10 其他安全措施编制人:丁 丁
生产单位负责人 甲 监护人 丙 动火初审人 乙
安全教育实施人 乙
申请单位意见 签字:乙 2022年12月15日17时10分
安全管理部门意见 签字:戊 2022年12月15日18时0分
动火审批人意见 签字:甲 2022年12月15日17时30分
动火前,岗位当班班长验票 签字:
完工验收 签字
根根据据以以上上场场景景、、回回答答下下列列问问题题((2222分分))
1.指出该公司动火作业票中的错误有哪些?
2.补充该公司动火作业票中“安全措施”缺少的内容。
3.补充说明在动火作业前安全措施交底应该包括内容。
4.补充说明动火作业监护人的职责要求及资格要求。
1.指出该公司动火作业票中的错误有哪些?
【【答答案案】】
(1)气体分析取样点设置不当,管道切割焊接作业应分别针对管道内、动火点外1100mm内内进进行行气气体体分分
37 / 76析析,管道内的取样点可设置在管段放空管、法兰盘连接点处。
(2)气体分析数据不全,应针对所所有有潜潜在在可可燃燃气气体体的的种种类类和和含含量量进行分析。
(3)涉及的其他特殊作业中未明确注明,结合作业面特点和作业要求可能涉及到高高处处作作业业和和盲盲板板封封
堵堵作业。
(4)安全措施项不全,现场的应应急急物物资资应应包括消防水带、灭火器、铁锹和灭火毯等。
(5)安全措施项责任划分不明,类似设备的隔隔离离状状态态、、盲盲板板位位置置等等应应双双方方确确认认,窨井、地沟的隔离
状态应由A企业检查确认,设备设施的检查应由作业单位检查确认。
(6)责责任任划划分分不不明明确确,,动火作业负责人、安全监护人及操作作业人员的责任认定不清。
2.补充该公司动火作业票中“安全措施”缺少的内容。
【【答答案案】】
(1)上岗资质,焊接作业、电工作业和登高作业人员应做到持持证证上上岗岗且在资质允许范围和有效期
内。
(2)设设备备设设施施的的检检查查确确认认,对焊机、配电柜进行全面检查,包括焊机接线正确、
接地(接零)是否断开,一次侧/二次侧的回路和二次侧线缆的防水护套是否完好,配电柜的短路/
漏电保护装置设施是否正确。
(3)应明确氧气瓶和乙炔气瓶之间的安安全全距距离离,,应应在在55mm以以上上。
(4)氩弧焊工作面的通风对流条件,应设置的机机械械送送风风装装置置及及劳劳动动防防护护用具。
(5)应明确动火面防防飞飞溅溅措措施施及及隔隔离离范范围围。
(6)消消防防灭灭火火设设施施设置不当,水系灭火剂可针对作业面设备设施进行冷却降温。
3.补充说明在动火作业前安全措施交底应该包括内容。
【答案】教育培训(安全技术交底)内容:
(1)管道焊接作业危险有有害害因因素素辨辨识识,作业面的危险主要包括高处坠落、物体打击、火灾、其他爆
炸、触电等。
(3)管道改造作作业业方方案案、焊机操作规程;
(2)作业人员岗岗位位职职责责;
(4)个个体体防防护护装装备备正确配备与使用方法;
(5)现场疏散路径、应应急急物物资资的的配配置置取取用用要要求求;
(6)机械伤害、火灾爆炸、中毒和窒息等事故应应急急处处置置措施;
(7)相关事故案例分析。
4.补充说明动火作业监护人的职责要求及资格要求。
【答案】动火监护人应参加由企业安全监督管理部门组织的动火监护人培训班,考核合格后由各单
位安全监督管理部门发放动火监护人资格证书,做到持证上岗。
(1)动火监护人应了解动动火火区区域域或或岗岗位位的的生生产产过过程程,,熟熟悉悉工工艺艺操操作作和和设设备备状状况况,有处理应对突发事
故的能力。
(2)动火监护人应逐项检查落落实实防防火火措措施施,,检检查查动动火火现现场场的的情情况况。
(3)动火监护人在监护过程中不不得得离离开开现现场场。
(4)动火监护人发现作业面异常情况,立立即即叫叫停停动动火火作作业业并并采采取取相相应应措措施施。。
(5)动火监护人发现动动火火部部位位不不相相符符或或安安全全措措施施不不落落实实时时,要及时制止动火作业并采取相应措施。
(6)动火监护人采用作业过程监监护护检检查查表表的形式,列出检查周期及项目。
28、某市2009年规划建设一化工工业园区,完成了园区规划,制定了相关配套政策,出台了本市化
工企业搬迁入园工作要求,一些化工企业陆续搬迁入园,根据构建双重预防工作机制的要求,2019年10
月,该市聘请行业安全专家对园区企业进行安全风险评估。其中评估的2018年实施搬迁入园4家公司情况
38 / 76为,A公司主要产品为烧碱、液氯、乙酰甲胺磷、甲胺磷、三氯化磷等,搬迁后将甲胺磷装置能力由2万
吨/年提高到4万吨/年:B公司主要产品为液氨、尿素,合成氨产能由30万吨/年提高到50万吨/年:C公司
主要产品有扑虱灵、乙烯利、正丁酯等,主要原料有二氯乙烷、三氯化磷、正丁酯等,生产装置同等产
能搬迁,搬迁前企业开展过反应安全风险评估:D公司主要产品涉及重点监管的硝化工艺和重氮化工艺,
搬迁后主要产品产能由800吨/年提高到1200吨/年,部分工序进行工艺技术改造,其中C公司一原料罐区
储存原料如下表。
在评估过程中,专家就B公司开展双重预防机制建设情况进行访谈,B公司主要负责人讲目前企业仅
开展了隐患排查治理,其他工作暂未进行。专家对D公司主要负责人落实安全生产责任制等进行了访谈,
主要负责人就安全责任制落实和管理情况进行说明:我们企业规模小,员工少,尽管产品反应工序多,
生产周期长,但我们通过严格管理,死看死守,严格的奖罚制度,近几年未发生死亡事件,安全生产责
任制落实和安全管理较好。安全专家进行风险评估后提出的问题如下:
A公司
1.公司安全生产责任制的内容是生产职责。
2.厂级、车间级、班组级的安全风险清单不清晰。
3.公司总经理安全资格证书超过时限1个月未及时取证。
4.三氯化磷装置未进行反应安全风险评估。
B公司
1.液氯充装用液体装卸臂未配备液压操纵的紧急脱离系统,不符合《液体装卸臂工程技术要求》
(HG/T21608)。
2.制定了动火特殊作业管理制度、单位有效执行。
3.企业可燃、有毒气体探测器接入DCS系统显示报警,不符合《国家安全监管总局关于加强化工安全
仪表系统管理的指导意见》(安监总管三(2014)116号)要求。
4.仅开展了隐患排查治理,双重预防机制建设工作不完善。
C公司
1.未建立和发布本公司的生产安全风险防控和隐患排查治理制度。
2.加氢反应未设置冷却水流量参数,二氯乙烷检测报警值,操作法中规定25%LEL,DCS中设置
H3.382ppm,HH6.772ppm,计量单位不一致。
3.三氯化磷和正丁酯分厂现场专项应急预案中,对现场指挥人员认定不清,对班组人员应急职责未
明确。
D公司
1.安全生产责任制不健全,没有工会主席安全职责。
2.甲苯卸车泵出入口法兰无静电跨接。
3.重氮化工工艺装置有自动化控制系统,但仍采用人工手动操作。
4.硝化工序操作员未有操作资格证。
5.未及时消除重大生产安全事故隐患。
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列问问题题((共共2266分分))
1.根据C公司罐区物料储量情况,计算该罐区是几级重大危险源?
2.根据《化工和危险化学品生产经营单位重大安全事故隐患判定标准(试行)》针对评估结果指出4
39 / 76家公司可判定为重大事故隐患的问题。
3.根据《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》(安监总管三[2017]1号),指出这
4家企业中搬迁后哪家需要开展反应安全风险评估并说明理由。
4.根据双重预防机制建设的要求,指出B公司双重预防机制建设工作中的不足并完善相关内容。
5.结合D公司主要负责人的访谈和专家提出的问题,判定D公司主要负责人安全生产职责落实是否符
合《安全生产法》要求,列出企业主要负责人的安全生产职责
1.根据C公司罐区物料储量情况,计算该罐区是几级重大危险源?
【【答答案案】】
综上所述,罐区属于四四级级重大危险源。
2.根据《化工和危险化学品生产经营单位重大安全事故隐患判定标准(试行)》针对评估结果指出4
家公司可判定为重大事故隐患的问题。
【【答答案案】】
A公司,构成重大事故隐患。
(1)未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。
(2)精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。
C公司,构成重大事故隐患。
(1)未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度
D公司,构成重大事故隐患。
(1)未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。
(2)涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制,系统未实现紧急停车功能,装备的自动
化控制系统、紧急停车系统未投入使用。
(3)特种作业人员未持证上岗。
3.根据《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》(安监总管三[2017]1号),指出这
4家企业中搬迁后哪家需要开展反应安全风险评估并说明理由。
【【答答案案】】
A公司,设计重点监管的化工工艺,现有工艺装置生产能力发生变更且没有反应安全风险评估报告
的,应进行反应安全风险评估。
B公司,涉及重点监管的合成氨化工工艺,现有装置能力发生变更,且没有反应安全风险评估报告
的;应进行反应安全评估
D公司,涉及到新工艺、新路线投入工业化生产且未进行过反应安全风险评估的,应进行反应安全风
险评估。
4.根据双重预防机制建设的要求,指出B公司双重预防机制建设工作中的不足并完善相关内容。
【答案】应督促危险化学品企业落实安全生产主体责任,着力构建安全风险分级管控和隐患排查治
理双重预防机制,有效防范重特大安全事故。
(1)仅开展隐患排查治理工作,双重预防机制建设工作不完善,不符合要求。
(2)液氨充装未配备液压操纵的紧急脱离系统,不符合要求。
(3)可燃、有毒气体探测系统未正常投用,不符合要求。
排查内容包括但不限于以下方面:安全领导能力、安全生产责任制、岗位安全教育和操作技能培
训、安全生产信息管理、安全风险管理、设计管理、试生产管理、装置运行安全管理、设备设施完好
性、作业许可管理、承包商管理、变更管理、应急管理、安全事故事件管理。
40 / 765.结合D公司主要负责人的访谈和专家提出的问题,判定D公司主要负责人安全生产职责落实是否符
合《安全生产法》要求,列出企业主要负责人的安全生产职责。
【答案】不符合要求。
(1)建立、健全本单位安全生产责任制。
(2)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。
(3)保证本单位安全生产投入的有效实施。
(4)督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患。
(5)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。
(6)及时、如实报告生产安全事故。
(7)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。
第第0088讲讲 22002222年年真真题题解解析析((一一))
22002222年年真真题题解解析析
一一、、单单选选题题(每题1分,共20题,共20分)
1.氮和氢两种组分按一定比例(1:3)组成的气体(合成气)送入氨合成塔内。在高温、高压下经催
化反应生成氢,氨合成塔是典型的化工反应设备。关于氨合成塔危险性的说法。错误的是( )。
A.高温、高压气体物料从设备管线泄漏时会迅速膨胀与空气混合形成爆炸性混合物,易发生爆炸
B.高温、高压使可燃气体爆炸极限变窄,气体物料即使过氧(亦称透氧)也不能在设备和管道内发
生爆炸
C.高温、高压可加速设备金属材料发生蠕变、改变金相组织,使其机械强度减弱,引发物理爆炸
D.高温、高压可加剧氢气对钢材的氢腐蚀,加强设备的疲劳腐蚀,使其机械强度减弱,引发物理爆
炸
【答案】B
【解析】高温、高压使可燃气体爆炸极限扩宽,气体物料一旦过氧(亦称透氧),极易在设备和管
道内发生爆炸。
2.某公司计划在液氯生产装置附近建设氯乙烯单体(VCM)装置,在可行性研究阶段采用预先危险性
分析(PHA)方法进行危险性分析。针对氯气管道破裂造成有毒物质释放的工况,PHA分析小组提出的下
列改正或预防措施中。错误的是( )。
A.将液氯装置至VCM装置的氯气输送管道埋入地下
B.安装阀门或联锁装置以便氯气管道破裂时能有效隔离
C.对VCM装置的操作员工进行氯气泄漏应急培训
D.若VCM装置停车时间较长,应排净管道中的氯气
【答案】A
【解析】A错误;不要将氯气管道埋入地下。B正确;安装阀门或联锁装置以便管道破裂时能有效隔
离。 C正确;对VCM 装置的员工进行氯气泄漏应急培训 。D正确;若VCM 装置停车时间较长应确保管道
中无氯 。
3.电流通过电解质溶液或熔融电解质时,在两个极上所引起的化学变化称为电解反应,涉及电解反
应的工艺过程称为电解工艺。下列电解工艺中。属于典型电解工艺(氯碱)的是( )。
A.熔融氯化钠(食盐)电解生产氯气、碱金属钠
B.熔融氯化钾电解生产氯气、碱金属钾
C.氯化钾水溶液电解生产氯气、氢氧化钾、氢气
D.氯化镁水溶液电解生产氯气、氢气、氢氧化镁
41 / 76【答案】C
【解析】(1)氯化钠(食盐)水溶液电解生产氯气、氢氧化钠、氢气。(2)氯化钾水溶液电解生
产氯气、氢氧化钾、氢气。
4.以萤石和浓硫酸为原料制取氟化氢的工艺过程为氟化工艺。关于该工艺的危险性和特点的说法,
正确的是( )。
A.具有高温高压的危险性
B.氟化反应属于强吸热反应
C.反应物料具有燃爆特性
D.反应物料具有强腐蚀性
【答案】D
【解析】氟化钙不可燃,氟化反应属于典型的放热反应,无机氟化工需要微正压条件。
5.多数新型煤化工工艺反应速度快,放热量大,容易造成反应失控,下列安全控制的基本要求中,
正确的是( )。
A.N /O 比例控制与联锁
2 2
B.N /CO比例控制与联锁
2
C.NO/O 比例控制与联锁
2
D.NO/CO比例控制与联锁
【答案】C
【解析】
安全控制的基本要求
(1) 反应器温度、压力报警与联锁。
(2) 进料介质流量控制与联锁。
(3) 反应系统紧急切断进料联锁。
(4) 料位控制回路。
42 / 76(5) 液位控制回路。
(6) H /CO 比例控制与联锁。
2
(7) NO/O 比例控制与联锁。
2
(8) 外取热器蒸汽热水泵联锁。
(9) 主风流量联锁。
(10) 可燃和有毒气体检测报警装置。
(11) 紧急冷却系统。
(12) 安全泄放系统。
6.在化工企业生产装置停工过程中,生产装置工况处于不稳定。工艺参数时刻变化的状态,需要不
断进行调整操作。关于现场操作人员的操作方法,正确的是( )。
A.装置停车时,高温高压条件下快速打开物料阀门降温降量
B.装置停车使用蒸汽吹扫时,直接打开高压蒸汽阀门进行吹扫
C.装置停车排放可燃气体时,使用空气进行置换
D.装置停车排放可燃气体时,通过火炬系统管网排至火炬烧掉
【答案】D
【解析】D正确;装置停车时,系统内的物料应尽可能倒空、抽净、降温后,送出装置,可燃、有毒
气体应排至火炬烧掉,对残存物料的排放,不得就地排放或排入下水道中,退净介质后,才能进行下一
步的吹扫置换步骤。
A错误;控制好降温降量降压的速度。降温降量的速度不宜过快,尤其在高温条件下, 温度骤变会
造成设备和管道变形、破裂,引起易燃易爆、有毒介质泄漏而发生着火爆炸或 人员中毒。
B错误;设备和管线内没有排净的可燃、有毒液体,一般采用蒸汽或惰性气体进行吹扫。
C错误;对可燃、有毒气体的置换,大多采用蒸汽、氮气等惰性气体为置换介质,也可采用注水排气
法,将可燃、有毒气体排净。
7.新建生产装置开工前,必须由相关部门组织按专业、按工种进行开工条件确认,关于施工完成情
况确认的说法,正确的是( )。
A.应由生产管理部门组织生产单位对产成品储存、火炬排放系统、“三废“排放和治理环境应急预
案进行检查
B.应由安全和消防部门组织有关单位对消防道路消防气防设施、电气保护、电气安全、工艺操作规
程进行检查
C.应由施工管理部门和设计管理部门组织有关单位对设计的符合性和完整性、施工质量、特种设备
取证等情况进行检查确认
D.应由设备管理部门组织机械、仪表、电气等单位对动设备,电气、仪表系统,劳动保护设施进行
联合检查确认
【答案】C
【解析】A错误;专项环境保护情况,由环保部门组织有关单位对"三废"排放和治理、环境应急预案
和应急设施等情况进行检查。
B错误;由生产管理部门组织生产单位检查开工方案、操作规程、 工艺标准等开工文件是否审核批
准,
C正确;施工完成情况,由施工管理部门和设计管理部门组织施工单位、设计单位、监理单位、生产
单位等,对设计的符合性、完整性、施工质量、特种设备取证等情况进行检 查确认。
D错误;由安全和消防部门组织有关单位对劳动保护设施、消防道路、消防气防设施、应急通信、应
急预案等情况进行检查。
43 / 768.一台容积为20m3氢气储罐,经清洗,置换后进行受限空间作业,氢气(H ),爆炸极限范围为
2
4%~75%(体积分数),下列该储罐气体采样分析数据(体积分数)中,符合《危险化学品企业特殊作业
安全规范》(GB-30871),要求的是( )。
A.上中下部检测值:氢分别为:0.6%,0.5%,0.3%,氧分别为:18.5%,20.5%,21.0%
B.上中下部检测值:氢分别为:0.5%,0.4%,0.3%,氧分别为:24.5%,21.5%,23.5%
C.上中下部检测值:氢分别为:0.5%,0.4%,0.3%,氧分别为:19.5%,20.5%,20.5%
D.上中下部检测值:氢分别为:0.7%,0.4%,0.3%,氧分别为:24.5%,22.5%,23.5%
【答案】C
【解析】氧气含量为 19.5%-21%(体积分数),在富氧环境下不应大于 23.5%(体积分数)。当被
测气体或蒸气的爆炸下限大于或等于4%时,其被测浓度不大于 0.5%(体积分数);
9.危险化学品企业生产装置大检修期间,特殊作业管理执行不到位,容易导致人身伤害事故。关于
施工现场作业,安全要求的说法,正确的是( )。
A.临时用电需埋地敷设的电缆,埋地深度不应小于0.7m,穿越道路时应加设防护套管
B.两台起重机吊运同一吊物时,每台起重机所承受的载荷不应超过各自额定起重能力的90%
C.特级,一级动火安全作业票有效期不应超过24h
D.为减少检修时间,可以在同一管道上同时进行两处以上的盲板加装作业
【答案】A
【解析】B选项,利用两台或多台起重机械吊运同一重物时应保持同步,各台起重机械所承受的载荷
不应超过各自额定起重能力的80%。
C选项,特级、一级动火安全作业票有效期不应超过8h;二级动火安全作业票有效期不应超过72 h。
D选项,不得在同一管道上同时进行2 处及2 处以上的盲板抽堵作业。
10.根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T 50493),关于可燃气体和有毒
气体检测报警系统设置的说法,正确的是( )。
A.可燃气体和有毒气体检测报警信号和控制单元的故障信号可送至无人值守的消防控制室
B.既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质,应设置可燃气体探测器
C.可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体,泄露时可能同时达到报警设定值,应设置有毒
气体探测器
D.确定有毒气体的报警值时,应按职业接触限值的最高容许浓度,时间加权平均容许浓度、短时间
解除容许浓度优先次序选用。
【答案】D
【解析】A错误;可燃气体和有毒气体检测报警信号和控制单元的故障信号可送至有人值守的消防控
制室。
B错误;《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》3.0.1条;既属于可燃气体又属于有毒
气体的单组分气体介质,应设置有毒气体探测器
C错误;《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》3.0.1条可燃气体与有毒气体同时存在
的多组分混合气体,泄露时可能同时达到报警设定值,应分别设置有毒气体探测器和可燃气体探测器。
11.按照《电气/电子/可编程电子安全系统的功能安全》(IEC 61508)规定,关于安全完整性等级
划分的说法,正确的是( )。
A.安全完整性等级1级,平均失效概率10-1~100
B.安全完整性等级2级,可以减少风险10~100
C.安全完整性等级3级,可以减少风险100~1000
44 / 76D.安全完整性等级4级,平均失效概率为10-5~10-4
【答案】D
【解析】
表2-21 安全完整性等级
安全完整性等级 平均失效概率 减少风险
1 10-2~10-1 10~100
2 10-3~10-2 100~1000
3 10-4~10-3 1000~10000
4 10-5-10-4 10000~100000
12.根据《爆破片装置安全技术监察规程》(TSG ZF003)。关于爆破片适用场景和使用方式的说
法,正确的是( )。
A.适用于经常超压或者温度波动过大的场合。
B.超过最小爆破压力但未达到最大爆破压力且未爆破,可继续使用
C.不适用于介质腐蚀性较强的场合
D.适用于设备运行中不允许介质有任何微量泄露的场合
【答案】D
【解析】A、C选项错误:爆破片装置适用场合
(1)设备操作异常时,压力增加速度过快,安全阀不适用的;
(2)设备运行中不允许介质有任何微量泄漏的;
(3)介质易产生沉淀物、黏性胶状物等有可能导致安全阀失效的
(4)介质腐蚀性较强的。
B选项错误:超过最小爆破压力但未达到最大爆破压力且未爆破,应立即更换。
D正确:《爆破片装置安全技术监察规程》(TSGZF003);B41.1.1爆破片适用场合;设备运行中不允
许介质有任何微量泄露的。
13.关于消防水泵和稳压泵等供水设施的维护管理的说法,正确的是( )。
A.每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次
B.每周应对稳压泵的启停泵压力和启泵次数等进行检查并记录运行情况
C.每季度应对消防水泵的出水流量和压力进行一次实验
D.每半年应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测
【答案】C
【解析】
A选项,每周应模拟消防水泵自动控制的条件,自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检
情况,每月应检测记录。
B选项,每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况。
C选项,每季度应对消防水泵的出水流量和压力进行一次试验。
D选项,每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。
45 / 7614.某大型商储库油罐区在进行防雷接地检查、检测过程中,发现现场存在事故隐患,根据《石油库
设计规范》(GB 50074),下列该储罐区现场的检测结果中,属于事故隐患的是( )。
A.接闪杆(网、带)的接地电阻为8Ω
B.10000m3的钢储罐的接地电阻为8Ω
C.油品装卸区输送管道进入点(第16号)接地电阻为15Ω
D.覆土储罐的呼吸阀法兰连接处接地电阻为15Ω
【答案】D
【解析】
A选项正确:接闪杆(网、带)的接地电阻,不宜大于10Ω。
B选项正确:钢储罐接地点沿储罐周长的间距,不宜大于30m,接地电阻不宜大于10Ω。
C选项正确:进入液体装卸区的易燃液体输送管道在进入点应接地,接地电阻不应大于20Ω。
D选项错误:覆土储罐的呼吸阀、量油孔等法兰连接处,应做电气连接并接地,接地电阻不宜大于
10Ω。
15.常压储罐运行过程中需要定期检测维护,关于外部检查维护的说法,错误的是( )。
A.进行外部检查时,应对焊缝进行检查
B.进行罐体检查时,只要保温层无渗漏痕迹可不拆除保温层进行检查
C.对储罐顶,罐壁进行测厚检查时,测厚点随机,做好测量标志并编号
D.保温层破损严重时,应拆除保温层后检查保温罐壁外腐蚀程度
【答案】C
【解析】A选项,储罐外部检查的主要内容应包括:(1)罐体检查。(2)罐顶、罐壁测厚检查。
(3)配件、附件检查。(4)焊缝检查。(5)防腐、保温(冷)层及防水檐检查。
B选项,罐体检查。检查罐顶和罐壁是否变形,有无严重的凹陷、鼓包、褶皱及渗漏穿孔。对有保温
的储罐,罐体无明显损坏,保温层无渗漏痕迹时,可不拆除保温层进行检查。
C选项,测厚点宜固定,设有测量标志并编号。
D选项,若发现保温(冷)层破损严重,应检查罐壁的腐蚀程度。
16.从上部向铁路罐车灌装煤油时。鹤管内的煤油流速,在鹤管浸没于煤油之前不应大于1m/s。关于
浸没于煤油之后装油速度的说法,正确的是( )。
A.应控制在4.5m/s以下
B.应控制在5.5m/s以下
C.应控制在6.0m/s以下
D.应控制在6.5m/s以下
【答案】A
【解析】《石油库设计规范》8.2.8;当采用上装鹤管向汽车罐车灌装甲B、乙、丙A类液体时,应采
用能插到罐车底部的装车鹤管。鹤管内的液体流速,在鹤管口浸没于液体之前不应大于1m/s,浸没于液
体之后不应大于4.5m/s。
17.某企业汽油装车栈桥新建油气回收系统,关于该系统安全技术要求的说法,正确的是( )。
A.油气收集支管与鹤管的连接法兰处无需设置阻火器
B.事故紧急排放管不能与油气回收装置尾气排放管合并设置
C.在油气回收装置的出口处和油气收集支管上均应安装切断阀
D.油气收集系统应采取防止压力超高或过低的措施
【答案】D
【解析】
46 / 76A选项,油气收集支管与鹤管的连接法兰处应设置阻火器。
B选项,油气收集系统应设事故紧急排放管,事故紧急排放管可与油气回收装置尾气排放管合并设
置,并应设阻火措施。
C选项,在油气回收装置的入口处和油气收集支管上,均应安装切断阀。
D选项,油气收集系统应采取防止压力超高或过低的措施。
18.应急救援设备按照其适用性可分为一般通用性和特殊专业性,下列通信设备中,属于特殊专业性
的是( )。
A.移动电话
B.对讲机
C.车载电话
D.报警设备
【答案】C
【解析】一般通用性应急装备主要包括:个体防护装备,如呼吸器、护目镜、安全带等;消防装
备,如灭火器、消防锹等;通信装备,如固定电话、移动电话、对讲机等;报警装备,如手摇式报警、
电铃式报警等装备。
特殊专业性应急装备因专业不同而各不相同,可分为消火装备、危险品泄漏控制装备、专用通信装
备、医疗装备、电力抢险装备等:(9)专用通信装备,如卫星电话、车载电话等。
19.某氯碱企业的液氨充装岗位,每班工作人员4人,根据《危险化学品单位应急救援物资配备要
求》(GB20077),关于为液氨充装岗位配备部分救援物资的说法,正确的是( )。
A.应配备正压式空气呼吸器(1套)、带E型滤毒罐的过滤式防毒面具(4个),便携式氧气检测仪
(1台)
B.应配备正压式空气呼吸器(1套)、带B型滤毒罐的过滤式防毒面具(4个),便携式氧气检测仪
(1台)
C.应配备正压式空气呼吸器(2套)、带E型滤毒罐的过滤式防毒面具(4个),便携式氧气检测仪
(1台)
D.应配备正压式空气呼吸器(2套)、带B型滤毒罐的过滤式防毒面具(4个),便携式氧气检测仪
(1台)
【答案】D
【解析】酸性气体或蒸汽采用E型滤毒罐,氨气属于碱性气体故可排除AC,《危险化学品单位应急救
援物资配备要求》作业场所救援物资配备要求应配备正压式空气呼吸器(2套),选D。
20.联锁保护系统是保护人身安全和设备资产完好的重要措施,为确保联锁保护系统可靠性和可用
性,需要对联锁保护系统合理地使用和维护。关于联锁保护系统使用、维护的说法,正确的是(
)。
A.联锁保护系统软件和应用软件应有一套备份,妥善保管并注明响应信息
B.解除或恢复连锁回路作业必须在装置停工状态下进行
C.联锁保护系统中更新的元件、仪表、设备可直接装入系统
D.联锁保护系统应建立设备档案,记录联锁保护系统的全寿命运行过程信息
【答案】D
【解析】A选项,联锁保护系统软件和应用软件至少有两套备份,并异地妥善保管。
B选项,为杜绝误操作,在进行解除或恢复联锁回路的作业时,必须实行监护操作,作业人员在操作
过程中应与工艺操作人员保持密切联系。
C选项,新更换的元件、仪表、设备必须经过检验、标定之后方可装入系统,联锁保护系统检修后必
47 / 76须进行联校。
D选项,联锁保护系统应建立设备档案,记录联锁保护系统的全寿命运行过程信息。
二二、、案案例例分分析析题题不不定定项项
二二、、案案例例分分析析题题不不定定项项(每题2分,共5题,共10分)
甲公司是一家30万t/a氯碱生产企业,生产设置包括电解、液氯包装、氯化氢合成等工序。该公司根
据国家有关法规进行了危险化学品登记。建立了安全技术说明书和安全标签档案。对重点监管的危险化
工工艺落实了安全技术措施。
2021年5月,甲公司计划对正在生产的1#液氯储罐(直径6m卧式储罐)进行内部检测,并对部分附件
进行检查,对压力表、温度计以及可燃气体和有毒气体报警仪进行校验:将原来的液氯气化提压包装工
艺改造为液下泵直接包装工艺。设备部门发起变更申请,并办理了工艺变更相关审批手续。
甲公司委托有资质的乙公司实施改造和检修工作。
甲公司生产部门组织对1#液氯储罐和连通管道,阀门进行了清洗、吹扫、氯气置换。气体化验分析
合格后,对工艺流程进行了检查,确认阀门关闭后悬挂了“盲板盲位”牌。随后,甲公司设备部门办理
了1#液氯储罐检修作业票。但未进行会签,也未办理其他相关作业票,直接通知乙公司开始检修作业,
开始液氯包装工艺改造,并对压力表、可燃气体和有毒气体报警仪进行校验。
乙公司派出了电工班长、焊工和仪表工3人组成的检修队伍,在未进行安全教育、安全交底及监护人
未到现场的情况下,乙公司3人为抢工期利用软梯通过上部人孔进入储罐内部,电工班长和仪表工开始搭
设脚手架,焊工开始用气动砂轮机对罐体焊缝进行打磨。在打磨工作连续进行到2个小时15分钟时,突然
发生中毒窒息事故,事故导致1人死亡、2人受伤。
【答案】C
【解析】HCL(无水);压力下气体,引起灼伤,对水生生物毒性大,吸入中毒。故C标签(氧化
剂)不适用。
2.电解工艺和氯化工艺是国家重点监管的危险化工工艺,在正常生产过程中,甲公司需要采取的安
全措施,下列说法正确的是( )。
A.电解的氢气系统必须保证负压操作
B.电解的氢气着火应采取停或降供直流电方法,避免人员烧伤
C.电解、氯氢处理的一次仪表应分别采用隔爆或本安防爆型
D.氯化氢厂房内氯化氢的最高允许浓度应为15mg/m³
48 / 76E.电解厂房必须安装防雷装置,接地电阻应小于10Ω
【答案】C
【解析】压力容器及管道应保证设备正压,防止外部空气窜入设备内导致二次事故;电解槽阴极侧
着火应首先将电解槽切除,保证设备微正压条件完成灭火(实际生产中可设置惰性气体保护系统);氯
化氢的最高允许浓度为7.5mg/m3;电解厂房必须安装防雷装置,接地电阻应小于4Ω。
3.乙公司派人进入1#液氯储罐内部搭脚手架和进行焊缝打磨作业存在安全风险,下列相关风险分析
正确的有( )。
A.气动砂轮机打磨不属于动火作业,不存在火灾爆炸风险
B.进入1#液氯储罐内部属于受限空间作业,存在中毒窒息风险
C.特殊危险作业票证办理不全,存在安全管理不到位风险
D.未开展安全教育和安全交底就安排现场施工,存在违章指挥风险
E.电工和仪表工搭脚手架存在违章作业风险
【答案】BCDE
【解析】A选项错误,气动砂轮机打磨属于动火作业,存在火灾爆炸风险。
4.甲公司拟实施液氯气化提压包装改为液下泵直接包装的工艺变更,关于该工艺变更管理的说法,
正确的有( )。
A.应由设备部门发起申请变更手续
B.变更应评估三氯化氮存在的风险
C.变更应及时修订操作规程
D.应由项目主管部门负责组织对变更进行验收
E.变更结果应通知相关的部门和人员
【答案】BCE
【解析】参照规范《化工企业变更管理实施规范》。
5.甲公司1#液氯储罐附近设有可燃气体和有毒气体探测器。根据《石油化工可燃气体和有毒气体检
测报警设计标准》(GB/T 50493),下列说法符合设计规范的有( )。
A.在1#液氯储罐的液氯出口、泵和罐顶管口处应设置氯气泄露探测器
B.氯气泄漏探测器应带有一体化的声、光警报器
C.氯气探测器应选用半导体型传感器
D.氯气探测器量程宜设为0~ 10 ppm
E.液氯工序警报器的启动信号应采用第二级报警设定值信号
【答案】AC
【解析】有毒气体探测器宜采用带有一体化的声、光警报器,参考规范中国石化安《2018》232号文
《中国石化安全设施管理办法》;氯气探测器的报警设定值应按照职业接触限制的100%确定一级报警设
定值;一级报警信号启动声光警报器、二级报警信号启动联动控制的联锁系统。
第第0099讲讲 22002222年年真真题题解解析析((二二))
三三、、案案例例分分析析问问答答题题
三三、、案案例例分分析析问问答答题题(共3题,共70分)
A公司是一家油田化学品助剂生产企业,为了满足市场需求,扩建了5万t/a,助剂项目,主要装
置包括破乳剂生产车间(破乳剂生产线和高温生产线)和清水剂生产车间(清水剂生产线、复配生产
线),辅助设施包括甲、乙类仓库、丙类库棚、储罐区(包括:环氧乙烷、环氧丙烷储罐组)及公用工
程系统。
49 / 76破乳剂生产线包括聚合、复配及交联三个单元,聚合反应的操作条件为145℃,0.4MPa,反应过
程放热,生产原料包括环氧乙烷(熔点-112.2℃,沸点10.8℃,闪点-29℃)、环氧丙烷、甲醇、二甲
苯、引发剂等。
高温生产线缓蚀剂产品中间体生产工艺包括酰胺化反应(反应条件140~230℃,0.2MPa)、环化
反应和复配反应。中间体生产工艺具有烷基化工艺危险特点,生产原料包括丙烯酸、过硫酸铵、过氧化
苯甲酰等;烷基化反应是在导热油加热条件下进行。反应过程放热。
环氧乙烷采用半冷冻储罐储存,储罐储存压力0.3~0.4MPa、储存温度-6~0℃;环氧丙烷储罐储
存压力0.2~0.3MPa、储存温度-10~25℃;环氧乙烷和环氧丙烷储罐设置氮封保护系统和安全阀,安全阀
出口泄放气体引至安全处置设施,并利用蒸汽(与储罐压力连锁)对泄放气体进行稀释、吸收。
破乳剂车间、环氧乙烷和环氧丙烷储罐均构成危险化学品重大危险源,在基础设计阶段开展了
HAZOP分析,办理了建设项目"三同时"手续,项目完成了中间交接、设备管道吹扫、试压、单机设备试
车、电气仪表调试及联动运行,已确认公用工程、消防设施处于备用状态。
公司安排安全环保部门牵头组织开工条件确认,确认的具体内容主要包括装置区施工临时设施
拆除“三查四定”、公共系统准备,施工完成,开工方案和操作规程的审核批准等情况。
通过试生产轧线环氧乙烷储罐操作温度-6~10℃即可满足生产需要,设计院对储罐操作温度及冷
冻机组联锁进行了设计变更。仪表维护单位提出并办理审批手续,使用单位、仪表维护单位共同审批后
实施了变更。
根据以上场景,回答下列问题(共22分):
1.请对破乳剂车间、环氧乙烷储罐存在的主要风险进行分析辨识。
【答案】(一)破乳剂车间
(1)破乳车间核心工艺为聚合工艺,属于典型的放热反应原料具有燃爆特性具有热失控的危险性,
易导致火灾、其他爆炸;
(2)环氧丙烷、甲醇、甲苯存在毒性,长期接触易导致作业人员中毒、窒息和靶器官毒性伤害;
(3)反应釜属于压力容器,具有超压爆炸(容器爆炸)的危险性,爆炸碎片易导致飞出物打击伤
人。此外,内部介质外泄易导致二次伤害。
(二)环氧乙烷储罐
同理,火灾、其他爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、其他伤害。
2.请说明高温生产线中间体合成工艺应采取的安全控制措施。
【答案】
(1)反应釜温度和压力的报警和联锁。
(2)紧急冷却系统。
(3)紧急切断系统。
(4)紧急加入反应终止剂系统。
(5)搅拌的稳定控制和联锁系统。
(6)料仓静电消除、可燃气体置换系统,可燃和有毒气体检测报警装置。
(7)高压聚合反应釜设有防爆墙和泄爆面等。
将聚合反应釜内温度、压力与釜内搅拌电流、聚合单体流量、引发剂加入量、 聚合反应釜夹套
冷却水进水阀形成联锁关系,在聚合反应釜处设立紧急停车系统当反应超温、搅拌失效或冷却失效时,
能及时加入聚合反应终止剂。
3.请说明环氧乙烷储罐联锁设计变更的工作程序。
【答案】
(1)申请,提交设计变更申请表,专人进行管理。
50 / 76(2)审批,变更申请表应逐级上报企业主管部门,由管理权限报主管负责人审批。
(3)实施,变更批准后,由企业主管部门实施。
(4)验收,企业主管部门对变更实施情况进行验收形成报告,及时通知相关部门和人员。
4.该公司开工条件确认工作中,错误的做法有哪些?请补充开工条件确认的内容。
【答案】公司安排生产管理部门组织检查装置区施工临时设施拆除“三查四定”、公共系统准备,
施工完成,开工方案和操作规程的审核批准等情况。
(1)施工完成情况,由施工管理部门和设计管理部门组织施工单位、设计单位、监理单位、生产单
位等,对设计的符合性、完整性、施工质量、特种设备取证等情况进行检查确认。
(2)生产单位准备情况,由生产管理部门组织生产单位检查开工方案、操作规程、工艺标准等开工
文件是否审核批准,检查操作人员是否培训考核合格,检查原材料、助剂等是否准备到位等。
(3)安全仪表、电气系统调校情况,由设备管理部门组织仪表、电气等单位对仪表联锁、报警、电
气保护、电气安全、机泵试运情况进行检查。
(4)公共系统准备情况,由生产管理部门组织有关单位对原材料和水电气风供应、 产品和中间产
品储存、火炬排放系统等进行检查。
(5)专项安全消防情况,由安全和消防部门组织有关单位对劳动保护设施、消防道路、消防气防设
施、应急通信、应急预案等情况进行检查。
(6)专项环境保护情况,由环保部门组织有关单位对"三废"排放和治理、环境应急预案和应急设施
等情况进行检查。
四、C公司为危险化学品仓储企业,员工人数200人,厂区建有仓储区和辅助生产区。仓储区包括储
罐区、装卸栈台、泵棚和油气回收处理装置等,其中储罐区内浮顶储罐22座,储存甲、乙类易燃液体,
构成一级危险化学品重大危险源,辅助生产区包括办公楼、实验室等。
因安全和环保的需要,C公司启动化学品储存升级改造项目。将4座内浮顶储罐的铝质内浮盘改
造为全接液蜂窝双层不锈钢内浮盘,同时完善内浮顶储罐专用附件,并增加装卸车栈台油气回收系统。
储罐改造前,C公司制订了人工清洗储罐的作业方案,主要包括倒空罐底油、系统管线加堵盲
板、拆人孔、蒸汽蒸煮、通风置换、高压水冲洗、清理污物。
D公司承担储罐改造工作,C公司对D公司的作业人员进行了安全教育培训及改造方案施工作业交
底。某日,C公司于10:30对拟施工的储罐T-202办理了受限空间和动火安全作业票,按照取样规范在可燃
气体和氧浓度分析均合格后,作业人员开启了强制通风风机。D公司甲、乙、丙3名工作人员佩戴供风式
面具进入该储罐开始打磨作业,监护人员丁负责在储罐外监护,4人于12.00停止作业。关闭了机械通风
风机外出午餐。13:30甲,乙、丙、戊4人回到作业现场直接进行作业,14:20丁返回作业现场发现4人倒
在罐内,立即报告,公司应急救援人员到达现场施救发现4人均已死亡。
经事故调查,事故直接原因是储罐T-202交出检修时,未按人工清洗方案在系统管线上加堵盲
板,而是通过关闭阀门与相关储罐和管道进行隔离。由于阀门内漏,氮气串入T-202内。4人回到现场入
罐作业前未开启强制通风风机、未佩戴防护面具并进行气体分析,直接入罐作业导致死亡。调查发现该
企业作业场所配备了符合要求的过滤式防毒面具、手电筒、对讲机、急救箱或急救包、吸附材料或堵漏
材料、洗消设施或清洗剂、应急处置工具箱,但还存在应急救援物资配备不足的情况。
根据以上场景,回答下列问题(共22分):
1.请说明内浮顶储罐应当配置的专用附件。
【答案】
(1)通气孔
(2)静电导出装置
(3)防转钢绳
51 / 76(4)自动通气阀
(5)浮盘支柱
(6)扩散管
(7)密封装置及二次密封装置
2.请列出本案例储罐人工清罐作业方案中的安全注意事项。
【答案】
(1)安全技术交底不到位,D公司作业负责人需要对作业人员进行安全技术交底。
(2)气体分析标准不符合要求,应针对受限空间内的爆炸性介质、毒性介质和氧含量分别监测分
析。
(3)暂停作业期间关闭风机不符合要求,暂停作业期间应保证作业面的持续送风。
(4)暂停作业长达1.5h,重新进入作业面未进行气体分析不符合要求,暂停作业1.0h应重新进行气
体分析。
(5)自行进入作业面未经监护人同意不对,作业期间安全监护人不应擅自离岗、作业前经过作业监
护人的检查同意后,作业人员需佩戴合适的防护用具进入作业面。
3.请根据本案例的事故调查结果补充说明事故原因。
【答案】(1)系统隔离不到位,仅利用盲板隔断且阀门存在严重内漏导致氮气窜入作业面。
(2)系统风机未及时启动、防护用具配置不到位,监护人不在作业面未及时叫停作业。
(3)应急物资配置不足,延误救援。
(4)作业前的隐患辨识不力未确定作业面存在的安全隐患。
(5)作业方案、应急处置方案和紧急工况处置方案未制定(执行不力),未及时注意到作业面异
常。
(6)教育培训(安全技术交底)不满足要求,人员安全隐患意识较差。
4.根据《危险化学品单位应急教援物资配备要求》(GB 30077)该企业属于第几类危险化学品单
位:本案例中作业场所还应配备哪些应急救援物资?
【答案】
危险化学品重大危险源级别
企业规模
一级危险化学 二级危险化学 三级危险化学 四级危险化学
品重大危险源 品重大危险源 品重大危险源 品重大危险源
从业人数300人以下或营业收入2000 第二类危险化 第三类危险化 第三类危险化 第三类危险化
万元以下 学品单位 学品单位 学品单位 学品单位
从业人数300人以上1000人以下或营 第二类危险化 第二类危险化 第二类危险化 第三类危险化
业收入2000万元以上40000万元以下 学品单位 学品单位 学品单位 学品单位
从业人数1000人以上或营业收入4000 第一类危险化 第二类危险化 第二类危险化 第二类危险化
0万元以上 学品单位 学品单位 学品单位 学品单位
注1:表中所称的“以上”包括本数,所称的“以下”不包括本数。
注2:没有危险化学品重大危险源的危险化学品单位可作为第三类危险化学品单位。
第二类危险化学品单位。
52 / 76ABC干粉灭火器、消防沙、灭火毯、隔离式呼吸用具、隔离式防护服、安全绳、安全带、安全
帽、生命体征探测器、有毒气体探测器、可燃气体探测器、医疗急救箱、通信联络设备、应急照明设
备、洗消设备和破拆工具。
五、某市化工园区2014年建成投用。共有正常生产的化工企业40家;26家精细化工生产企业、10 家
危险化学品仓储企业。4家危险化学品运输企业,其中8家企业构成危险化学品重大危险源。园区内重点
监管的危险化学品有硝酸铵、丙烯、氨、环氧乙烷、氢气、甲醇等,重点监管的危险化工工艺有聚合工
艺。加氢工艺、硝化工艺、氟化工艺等,剧毒化学品有氰化氢、氟化氢等。
园区周边建有一个150人的员工倒班宿舍楼、一个120人的园区管委会办公楼。一个3000㎡的综
合超市、一个电信邮政储蓄网点和一个加油加气站。
2019年初,该市启动化工企业“入园”整治行动。周边3家精细化工企业计划年底前搬迁进入园
区,其中A公司是以氯气、苯酚等化工原料生产农药的精细化工企业,B公司是以甲苯为原料的硝化工艺
精细化工生产企业。C公司是以氯气为原料的氯化工艺为基础的精细化工企业。入园前3家企业分别向园
区管委会提交了企业基本现状,同时A公司还提交了反应安全风险评估报告,B和C公司均提交了安全设计
诊断报告。
同年,园区管委会以整治行动为契机,委托某咨询公司对园区进行全面的安全风险评估,发现
如下问题:部分企业设备、管道的平面布置防火间距不符合要求;控制室加热炉净距不足10m;园区道路
上的管廊净高为4m;穿过道路的埋地管道埋深为300mm;可燃气体的凝结液直接排入生产污水管道;1家
企业的甲醇原料预处理车间内设有非抗爆外操室;2家涉及重大危险源的企业没有完成“双重预防机
制”的建立。
根据以上场景,回答下列问题(共26分)
1.请根据A、B、C3家企业提供的入园申请材料,判断哪家企业不符合入园条件,并说明理由。
【答案】坚持严格准入,严禁不符合安全生产标准规范和不成熟工艺的危险化学品建设项目入园。
(1)A公司不符合入园条件,A公司未通过安全设计诊断,属于高安全风险。
(2)B、C公司不符合入园条件,B、C公司未开展反应安全风险评估,属于重大事故隐患。
2.园区周边建设的一般防护目标中,哪些属于一类防护目标?哪些属于二类防护目标?哪些属于三
类防护目标?
【答案】
(1)一级防护目标:150人的员工倒班宿舍楼;120人的园区管委会办公楼
(2)二级防护目标:3000m2的综合超市;电信邮政储蓄网点
(3)三级防护目标:加油加气站
3.针对园区安全风险评估提出的不符合项给出整改意见。
【答案】
(1)将企业设备、管道重新进行平面布置,使其具有足够的防火间距;
(2)将控制室与加热炉之间的净距增加至10m以上,使其满足防火要求;
(3)次要道路上的管廊净空不应小于4.5m,主要道路管廊高度不应小于6.0m。增加管廊的净高,使
其符合要求;
(4)穿过道路的埋地管道埋深应增加至750mm。
(5)可燃气体的凝结液不得直接排放至生产污水管道。
(6)甲类厂房内严禁设置控制室,将甲醇原料预处理车间内的非抗爆外操室移出。
(7)涉及重大危险源的企业应完成“双重预防机制”的建立。
4.请根据该园区企业生产原料及产品的特点,说明确定外部防护距离的流程与方法。
【答案】
53 / 76(1)判断生产装置和储存设施是否涉及爆炸物,该园区涉及爆炸物的,应采用事故后果法确定外部
防护距离。
(2)不涉及爆炸物的装置或设施,该园区涉及有毒气体或易燃气体的,如设计最大量与其临界量比
值之和大于或等于1的,应采用定量风险评价法确定外部防护距离。
(3)该园区涉及有毒气体或易燃气体的,如设计最大量与其临界量比值之和小于1的,执行相关标
准规范有关距离的要求。
5.上述场景中“双重预防机制”具体指什么?请说明企业安全风险隐患排查内容。
【答案】“双重预防机制”具体指:
(1)安全风险:按照《化工园区安全风险排查治理检查表》对化工园区进行评分,根据评分将安全
风险分为高安全风险、较高安全风险、一般安全风险和较低安全风险四类,进行安全风险分级管控。
(2)事故隐患:企业是安全风险隐患排查治理的主体,要逐级落实安全风险隐患排查治理责任,对
安全风险全面管控,对事故隐患治理实行闭环管理,保证安全生产。
企业隐患排查内容:
(1)安全领导能力;(2)安全生产责任制;(3)岗位安全教育和操作技能培训;(4)安全生产
信息管理;(5)安全风险管理;(6)设计管理;(7)试生产管理;(8)装置运行安全管理;(9)设
备设施完好性;(10)作业许可管理;(11)承包商管理;(12)变更管理;(13)应急管理;(14)
安全事故事件管理。
第第1100讲讲 22002211年年真真题题解解析析((一一))
一一、、单单项项选选择择题题
【22002211真真题题——单单项项选选择择题题】根据《危险货物分类和品名编号》第2类气体分为3个项别。下列气体类
型中,未列入该标准的气体分类项别是( )。
A.易燃气体
B.非易燃无毒气体
C.毒性气体
D.压缩气体
【答案】D
【解析】根据《危龄货物分类和品名编号》(GB544),第2类气体分为3个项别,即易燃气体,非易
燃无毒气体、毒性气体。
【22002211真真题题——单单项项选选择择题题】粘贴、拴挂或喷印在危险化学品的外包装或容器上的危险化学品安全标
签,旨在向接触危险化学品的相关人员提示安全使用注意事项,向作业人员传递安全信息,以预防和减
少危险化学品的危害。关于危险化学品安全标签的说法,正确的是( )。
A.用危险性标志表示各类化学品的危险特性,每种化学品只可选用一个标志
B.化学品的危害警示词可选用“危险”“警告”“注意”三个词中的多个
C.易燃危险化学品应提示有效的灭火剂和禁用的灭火剂以及灭火注意事项
D.危险化学品的名称可以用中文或中文加英文标明危险化学品的通用名称
【答案】C
【解析】A选项中,当一种危险化学品具有一种以上的危险性时,应用主标志表示主要危险性类别,
并用副标志来表示重要的其他的危险性类别,B选项中,根据《化学品分类和标签规范)
(GB3000.2∽3000.29),选择不同类别危险化学品的信号词,D选项中,需用中文和英文分别标明化学品
的化学名称或通用名称。
【22002211真真题题——单单项项选选择择题题】2017年某大型化工企业进行了经营战略调整,对组织机构、管理制度和
54 / 76产品结构等实施了变更。下列变更中,不属于管理变更的是( )。
A.工艺操作规程更新
B.供应商更换
C.工艺总负责人更换
D.主要负责人更换
【答案】A
【解析】管理变更主要包括人员、供应商和承包商、管理机构、管理职责、管理制度和标准发生变
化等。
【22002211真真题题——单单项项选选择择题题】向有机化合物分子中引入过氧基(-O-O-)生成过氧化物的工艺叫过氧化工
艺,过氧化工艺是国家重点监管的危险化工工艺之一,下列各组工艺参数中,含有不属于重点监控工艺
参数的是( )。
A.气相氧浓度、pH、参加反应物质的配料比
B.过氧化反应釜内搅拌速率、(过)氧化剂流量、过氧化物浓度
C.过氧化反应釜内搅拌速率、pH、气相氧浓度
D.过氧化反应釜外温度、(过)氧化剂流量、过氧化物浓度
【答案】D
【解析】过氧化工艺重点监控参数:
(1)过氧化反应釜的温度
(2)pH
(3)过氧化反应釜内搅拌速率
(4)(过)氧化剂流量
(5)参加反应物质的配料比
(6)过氧化物浓度
(7)气相氧含量等
【22002211真真题题——单单项项选选择择题题】对于反应工艺危险度为3级的精细化工工艺过程,在配置常规自动控制系
统,对主要反应参数进行集中监控及自动调节,设置偏离正常值的报警和联锁控制,以及设置爆破片和
安全阀等泄放设施的基础上,还要增加的措施是( )。
A.设置紧急切断、紧急终止反应、紧急冷却降温等控制设施。根据评估建议,设置相应的安全仪表
系统
B.紧急停车系统、紧急冷却降温等控制设施。根据评估建议,设置相应的安全仪表系统
C.紧急停车系统、紧急终止反应等控制设施。根据评估建议,设置相应的安全仪表系统
D.紧急终止反应,紧急冷却降温等控制设施,根据评估建议,设置相应的安全仪表系统
【答案】A
【解析】对于反应工艺危险度为3级的工艺过程,在配置常规自动控制系统,对主要反应参数进行集
中监控及自动调节,设置偏离正常值的报警和联锁控制,以及设置爆破片和安全阀等泄放设施的基础
上,还要设置紧急切断、紧急终止反应、紧急冷却降温等控制设施。根据评估建议,设置相应的安全仪
表系统。
【22002211真真题题——单单项项选选择择题题】爆破片是一种装设在压力容器上的断裂型超压防护装置,可避免容器本
体发生爆炸。关于爆破片选用的说法,正确的是( )。
A.适用于温度波动过大的场合
B.适用于设备运行中不允许介质有任何微量泄漏的场合
C.适用于经常超压的场合
55 / 76D.当爆破片装置与安全阀串联使用时,应选用脱落型爆破片装置
【答案】B
【解析】使用于经常超压或温度波动较大场合的被保护承压设备,不应单独使用爆破片安全装置作
为超压泄放装置,故A选项、C选项错误。《爆破片安全装置第2部分:应用、选择与安装》(GB567.2)
中,不建议脱落型爆破片与安全阀串联使用,故D选项错误。
【22002211真真题题——单单项项选选择择题题】加装和抽堵盲板是安全施工的重要保障措施之一,需要严格执行作业程
序和管理要求。下列加装和抽堵盲板的管理要求中,正确的是( )。
A.盲板抽堵作业结束后,只需生产车间的人员进行确认即可
B.在需要加装盲板数量较少的日常抢修作业中,应绘制盲板位置图
C.盲板抽堵作业前,生产单位负责人要向施工单位作业人员进行作业程序和安全措施的交底,并指
派监护人
D.生产单位负责人对作业程序和安全措施进行确认后,即可签发《盲板抽堵作业许可证》
【答案】B
【解析】A选项,盲板抽堵结束后,由施工单位和生产车间的专人共同确认,C选项,盲板抽堵作业
前,施工单位负责人要向作业人员进行作业程序和安全措施的交底,并指派监护人。D选项,生产单位负
责人与施工单位负责人对作业程序和安全措施进行确认后,方可签发《盲板抽堵作业许可证》。
【22002211真真题题——单单项项选选择择题题】安全仪表系统(SIS)由传感器、逻辑运算器和最终执行元件及相应软件组
成,其中有关设施或元件需要获得权威机构认证,以符合相应安全完整性等级界定。下列设施或元件组
合中,需要获得权威机构认证的是( )。
A.传感器、逻辑运算器
B.传感器、最终执行元件
C.逻辑运算器、软件系统
D.软件系统、最终执行元件
【答案】B
【解析】需要获得权威机构认证的是传感器和最终执行元件。
【22002211真真题题——单单项项选选择择题题】投用、解除联锁保护系统必须采取严格的变更审批程序。关于联锁保护
系统变更实施的说法,错误的是( )。
A.联锁保护系统的变更由仪表维护单位提出并办理审批
B.开车停车时需要临时解除的联锁不属于联锁变更管理范围
C.进行联锁保护系统变更作业,应执行工作票制度
D.解除联锁保护系统时应制定相应的安全防范措施及应急预案
【答案】A
【解析】连锁系统保护的变更,必须由使用单位提出并办理审批。
【22002211真真题题——单单项项选选择择题题】设备保护等级(EPL)目的在于指出设备的固有点燃风险,区别爆炸性气体
环境爆炸性粉尘环境和煤矿有甲烷的爆炸性环境的差别。关于设备保护等级的说法,正确的是(
)。
A.用于爆炸性气体环境的I类设备EPL分为Ga、Gb两级
B.用于爆炸性气体环境的Ⅱ类设备EPL分为Ma、Mb、Mc三级
C.用于爆炸性粉尘环境的Ⅲ类设备EPL分为Da、Db、DC三级
D.用于爆炸性粉尘环境的V类设备EPL分为Ha、Hb、He三级
【答案】C
【解析】爆炸性环境使用的电气设备与爆炸危险物质的分类相对应,被分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。用
56 / 76于煤矿有甲烷的爆炸性环境中的I类设备EPL分为Ma、Mb两级。用于爆炸性气体环境的Ⅱ类设备的EPL分为
Ga、Gb、Gc三级。用于操炸性粉尘环境的Ⅲ类设备的EPL分为Da、Db、Dc三级。
【22002211真真题题——单单项项选选择择题题】石油化工企业生产过程中,控制管道内物料工艺参数是减少静电产生的
有效措施之一。下列控制工艺参数的措施中,能有效减少静电产生的是( )。
A.增大流量
B.增大压力
C.降低流速
D.降低温度
【答案】C
【解析】降低物料移动中的摩擦速度或液体物料在管道中的流速等工作参数,可限制静电的产生。
对于液体物料的输送,主要是通过控制流速来限制静电的产生。
【22002211真真题题——单单项项选选择择题题】对于生产中可能发生的火灾爆炸事故,防火分隔与防爆泄压可限制火灾
的蔓延扩大和削弱爆炸威力的升级。关于防火分隔与防爆泄压的说法,正确的是( )。
A.可燃液体管道穿过防火墙时,应用非燃材料将管道四周缝隙填塞紧密
B.根据生产实际需要,防火墙内可设置通风排气道
C.有爆炸危险的甲、乙类厂房应加强结构各部位等强度设计,避免爆炸冲击造成破坏
D.防火墙上必须开设防火门时,防火门的耐火极限应不小于1.2h,并能自行关闭
【答案】D
【解析】A选项,可燃气体和液体管道不应穿过防火墙,其他管道若必须穿过时,应用非燃烧材料将
管道四周缝隙填塞紧密。B选项,防火墙内不应设置通风排气管道。C选项,有爆炸危险的甲,乙类厂房
应设置泄压装置,构成薄弱环节,一旦爆炸发生时,这些薄弱部位首先遭受破坏,瞬时把大量气体和热
量泄入大气,削弱爆炸威力的升级,从而减轻承重结构受到的爆炸压力,避免造成倒塌破坏。
【22002211真真题题——单单项项选选择择题题】水是一种天然的灭火剂,可以单独使用,也可以与其他灭火剂组成混合
液使用。下列火灾情景中,可以用水扑救的是( )。
A.电气火灾
B.铝粉火灾
C.橡胶火灾
D.熔化的钢水引起的火灾
【答案】C
【解析】不能够用水扑救的火灾包括以下几种:
(1)一般情况下不能用水扑救带电物体火灾
(2)不能用水扑救遇水易燃品和金属(铜粉、铝粉、镁粉、锌粉等)火灾。
(3)不能用水扑救高温物体火灾。
(4)不能用直流水扑救浓硫酸、浓硝酸和盐酸火灾和可燃粉尘(如面粉、煤粉、糖粉)聚集处的火
灾
(5)贵重设备、精密仪器、图书、档案火灾和遇水可风化的物品火灾不能用水扑救,因为易引起水
渍损失。
(6)非水溶性可燃液体的火灾,原则上不能用水扑救,但原油、重油可以用雾状水流扑救
【22002211真真题题——单单项项选选择择题题】储罐附件是储罐自身的重要组成部分,储罐及其附件的安装、维护、管
理,对于储罐安全运行至关重要。下列针对储罐及附件的安全要求中,错误的是( )。
A.储罐的液压安全阀工作压力要低于机械呼吸阀工作压力
B.内浮顶罐浮盘和罐顶之间应安装静电导出线
57 / 76C.储罐阻火器应为波纹板式阻火器
D.罐体铅锤的允许偏差不大于设计高度的1%
【答案】A
【解析】液压安全阀是为提高储罐更大安全使用性能的重要附件,它的工作压力比机械呼吸阀要高
出5%-10%。
【22002211真真题题——单单项项选选择择题题】气柜是回收、储存炼化企业低压瓦斯和调节瓦斯管网压力的重要设施,
在低压瓦斯的回收和生产平衡中起着重要作用。气柜在运行过程中,易发生活塞倾斜或倾翻、活塞,泄
漏、活塞冒顶、火灾爆炸、人员中毒等事故。关于气柜运行安全管理的说法,错误的是( )。
A.气柜运行中活塞升降速度不能过快,活塞倾斜度不能超过规定数值
B.装置开停工用蒸汽吹扫瓦斯管线时,可通过气柜对吹扫气进行回收
C.气柜运行中,供油系统停电且4h内不能恢复时,应立即紧急放空
D.气柜压缩机的放空要采用密闭放空
【答案】B
【解析】装置开停工吹扫瓦斯管线,严禁向柜内吹扫,禁止蒸汽进入气柜内。
【22002211真真题题——单单项项选选择择题题】铁路油品装卸作业的安全管理主要涉及装车前检查、车辆对位,油罐清
洗、油品装卸4个环节。下列铁路油品装卸作业的要求中,错误的是( )。
A.罐车内残留物等杂质无法清除干净时,不得装车,
B.进入装油台调车,调车人员不得在靠近油台一侧作业
C.清洗油罐车时,重油罐车可用蒸汽蒸洗与吹扫,但不可用高压水冲刷
D.罐车装油速度,出油口淹没后按V2D≤0.8(v-流速, D-输油管内径)控制
【答案】C
【解析】重油罐车可用蒸汽蒸洗与吹扫,也可用高压水冲刷,然后用锯末、木刷等工具刮、擦和
刷。
【22002211真真题题——单单项项选选择择题题】危险货物包装是化学品储运安全的基础,包装方法得当,就会降低储
存、运输过程中的风险。关于危险货物包装的说法,正确的是( )。
A.爆炸品的包装按其内装物危险程度分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类
B.货物具有两种以上危险性时,其包装类别应按危险性小的确定
C.盛装液体爆炸品容器的封闭形式,应具有防止渗漏的双重保护
D.对于刚用完的危险化学品包装物容器,可直接重复使用
【答案】C
【解析】A选项,根据《危险货物运输包装类别划分方法》(GB/T15098)规定,除了爆炸品、气
体、有机过氧化物和自反应物质,感染性物质、放射性物质,杂项危险物质和物品及净质量大于40kg和
容积大于450L的包装外,其他危险货物按其内装物的危险程度将包装划分为I类、Ⅱ类和Ⅲ类。B选项,
货物具有两种以上危险性时,其包装类别须按级别高的确定。D选项,对重复使用的危险化学品包装物,
容器,使用单位在重复使用前应当进行检查;发现存在安全隐患的,应当维修或者更换。
【22002211真真题题——单单项项选选择择题题】化工装置工艺危险分析有多种方法,包括危险与可操作性分析(HAZOP)、
保护层分析(LOPA)、安全仪表系统的安全完整性等级分析(SIL)等。关于工艺危险分析方法的说法,正确
的是( )。
A.HAZOP分析是LOPA分析的继续,是对LOPA分析结果的丰富和补充
B.LOPA分析是对SIL分析结果的验证,SIL分析是LOPA分析的前期准备工作
C.HAZOP分析方法用于辩识设计缺陷、工艺过程危害及操作性问题的结构化分析
D.LOPA分析方法的基本特点是基于事故场景进行定量风险分析
58 / 76【答案】C
【解析】A选项,LOPA分析是HAZOP分析的继续,是对HAZOP分析结果的丰富和补充,B选项,SL分析
是对LOPA分析结果的验证,HAZOP分析、LOPA分析是SL分析的前期准备工作,D选项,LOPA分析方法的基
本特点是基于事故场景进行风险研究,是一种半定量风险分析及评估方法。
【22002211真真题题——单单项项选选择择题题】管道工程质量检验与压力容器质量检验的内容有不同之处,也有很多相
同之处,实施中可相互参照。关于管道工程与压力容器质量检验的说法,错误的是( )。
A.两者的质量检验均包含外观检查、无损检测、耐压试验、泄漏试验
B.管道工程与压力容器的无损检测均可用射线探伤、磁粉探伤等方法
C.介质毒性程度为极度、高度危害的管道工程与压力容器均应进行泄漏试验
D.管道工程和压力容器的耐压试验均包括替代试验、液压试验和气压试验
【答案】D
【解析】管道工程的压力试验包括替代试验、液压试验、气压试验,压力容器的耐压试验包括液压
试验、气压试验、气液组合压力试验。
【22002211真真题题——单单项项选选择择题题】根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639),事
故风险单一,危险性小的生产经营单位,可只编制现场处置方案。现场处置方案包括事故风险描述、应
急工作职责、应急处置。关于应急处置内容的说法,正确的是( )。
A.应明确响应启动后的程序性工作,包括应急会议召开、信息上报、资源协调、信息公开、后勤及
财力保障工作
B.应明确相关的应急人力资源,包括专家、专兼职应急救援队伍及协议应急救援队伍
C.应明确现场应急处置措施。针对可能发生的事故从人员救护、工艺操作、事故控制、消防,现场
恢复等方面制定明确的应急处置措施
D.应明确本单位的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、运输及使用条件、更新及补充
时限、管理责任人及其联系方式,并建立台账
【答案】C
【解析】(1)事故应急处置程序,根据可能发生的事故及现场情况,明确事故报警、各项应急措施
启动、应急救护人员的引导,事故扩大及同生产经营单位应急预案的衔接程序。
(2)现场应急处置措施,针对可能发生的事故从人员救护、工艺操作、事故控制、消防、现场恢复
等方面制定明确的应急处置措施。
(3)明确报警负责人以及报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员,事故
报告基本要求和内容。
第第1111讲讲 22002211年年真真题题解解析析((二二))
二二、、案案例例分分析析题题
案案例例11——情情景景描描述述
2017年12月,甲设计院受某生物有机肥公司的委托,对联醇法合成氨装置进行安全设计诊断。
合成氨装置采用高压合成工艺,合成压力30.0MPa,主要工艺单元包括造气单元、脱硫单元、一段转
化单元、二段转化单元、变换单元、脱碳单元、压缩单元、合成单元、液氨罐区等;主要关键设备有原
料气压缩机、氨压缩机、氢气压缩机、氨合成塔。
合成甲醇装置采用低压合成法,合成压力6.0MPa,主要工艺单元包括造气单元、脱硫单元、一段转
化单元、压缩单元、合成单元、甲醇罐区等:主要关键设备有原料气压缩机、甲醇合成塔。
经核实生产装置中涉及的危险化学品最大数量为半水煤气10t、硫化氢0.2t、氢气0.6t、甲醇2.4t、
液氨3.6t;液氨罐区设计储量为30t(实际生产中储量为8t),甲醇罐区设计储量为100t(实际生产中储量
59 / 76为20t)。生产装置与储罐之间设置了切断阀。
有关危险化学品的临界量见下表:
序号 类别 危险化学品名称和说明 临界量/t
1 易燃气体 氢气 5
氨 10
2 毒性气体 水煤气(CO、CO 2 和H 2 、CH 4 混合物) 20
硫化氢 5
3 易燃液体 甲醇 500
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列问问题题((11∽∽22题题为为单单选选题题,,33∽∽55题题为为多多选选题题))::
【22002211真真题题——单单项项选选择择题题】根据《危险化学品目录(2015版)实施指南(试行)》,关于氨危险性及
其类别的说法,错误的是( )。
A.加压气体
B.严重眼损伤/眼刺激,类别1
C.危害水生环境-急性危害,类别1
D.易燃气体,类别2
E.金属腐蚀物,类别1
【答案】E
【解析】根据《危险化学品目录(2015版)实施指南(试行)》(安监总厅管三[2015] 80号),氨
的危险性类别为:易燃气体,类别2;加压气体;急性毒性-吸入,类别3;皮肤腐蚀、刺激,类别1B;
严重眼损伤/眼刺激,类别1;危害水生环境-急性危害,类别1。
【22002211真真题题——单单项项选选择择题题】根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218),关于该公司重大危险源
的说法,错误的是( )。
A.该公司甲醇储罐区未构成重大危险源
B.该公司液氨储罐区未构成重大危险源
C.该公司生产装置构成重大危险源
D.根据给定场景信息不能判定重大危险源的级别
E.液氨和甲醇储罐区以防火提为界限划分为独立的单元
【答案】B
【解析】甲醇罐区,100÷500<1,不是重大危险源;液氯罐区,30÷10>1,是重大危险源。故A选项
正确,B选项错误。生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时则该公司生产装置是重大危险
源,故C选项正确。此题目中未给出危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数和每种危险化学品
相对应的校正系数,故无法判定重大危险源的级别,D选项正确。用于储存危险化学品的储罐或仓库组成
的相对独立的区域,储罐区以罐区防火堤为界限划分独立的单元,故E选项正确。
【22002211真真题题——单单项项选选择择题题】根据《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推
荐的控制方案》 ,该公司合成氨工艺装置应重点监控的单元包括( )。
A.合成单元
B.液氨罐区
60 / 76C.压缩单元
D.造气单元
E.变换单元
【答案】ABC
【解析】合成氨工艺应重点监控的单元;合成塔、压缩机、氨储存系统。
【22002211真真题题——单单项项选选择择题题】压缩机是合成氨装置的关键设备之一,压缩机运行的安全措施主要有
( )。
A.压缩机温度、压力、入口分离器液位与供电系统形成联锁
B.压缩机出口组分与紧急停车系统形成联锁
C.压缩机温度、压力与物料流量、冷却系统形成联锁
D.在压缩机可能发生跑冒滴漏的部位设置可燃,有毒气体检测报警器
E.定期检查压缩机腐蚀,磨损及设备异常情况,防止发生事故
【答案】ADE
【解析】压缩机运行的安全措施主要有:将压缩机温度、压力、入口分离器液位与供电系统形成联
锁;在压缩机可能发生跑冒滴漏的部位设置可燃气体,有毒气体检测报警器;定期检查压缩机腐蚀、磨
损及设备异常情况,防止事故发生等。
【22002211真真题题——单单项项选选择择题题】在合成氨装置开停车方案中的风险识别及对策措施,正确的有(
)。
A.确认物料及公共系统隔离措施的有效性
B.制定吹扫过程中防止吹出物伤人的措施
C.打靶吹扫可不制定专项安全措施
D.停车时未排净的可燃、有毒液体可用蒸汽或惰性气体吹扫
E.为防止开车试压过程中超压,试验压力的检测不能少于两块压力表
【答案】ABDE
【解析】制定开停工方案时,风险识别和对策措施有:明确物料及公共系统的隔离措施和状态,对
于联合装置不同步开停工或未退料设备,要有防止物料互串的隔离和防范措施;制定吹扫过程中防止吹
出物伤人和烫伤的措施,开工试压过程中防止超压的措施,试验压力的检测不能少于两块压力表;如果
进行爆破吹扫、打靶吹扫,要制定专项安全措施等。对可燃、有毒气体的置换,大多采用蒸汽、氮气等
情性气体来置换介质,也可采用注水排气法将可燃、有毒气体排净。
案案例例22——情情景景描描述述
Y公司是一家以特种化工、精细化工(聚氨酯)为核心业务的中型化工企业,具有甲苯二异腈酸酯
10×104t/a,二硝基甲苯15×104t/a、硝基二甲苯1×104t/a的生产能力,Y公司生产装置已构成重大危
险源。
Y公司光气化工艺为:来自煤气工段储气柜的一氧化碳先经洗气塔洗涤,气水分离后进入煤气压缩机
压缩,压缩后的一氧化碳再经缓冲罐,冷冻盐水喷淋,分子筛干燥器干燥后进入控制罐,并经流量计计
量后,与同样经过计量的氯气(外购液氯钢瓶,经液氯气化器气化)一并进入混合器。混合器内的混合气
体依次经过一级光气化反应釜和二级光气化反应釜后制得光气。反应过程强烈放热,反应器设有水冷却
夹套,控制温度在200℃以下。该装置设置了紧急冷却系统,反应釜温度、压力报警联锁等安全仪表设
施。
Y公司光气装置主要生产设备和单元为:氯气缓冲罐、液氯气化器、光气化反应釜、钢瓶起重机、一
氧化碳压缩机、一氧化碳缓冲罐、洗气塔、物料泵和光气储运单元等。
2011年,Y公司因一氧化碳泄漏,遇静电火花发生爆炸,造成光气装置损坏,致使大量光气泄漏扩散
61 / 76到周边区域。此事故造成1人死亡,50人中毒。
事故暴露出Y公司安全管理存在的问题:危险有害因素辨识不全面、未开展隐患排查治理、应急预案
不具可操作性、平时未开展应急演练、各级安全生产人员责任不落实。
Y公司认真反思、总结教训,并采取了一系列改进措施。
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列问问题题::
1.根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第41号),
指出Y公司在应急管理方面应满足的要求。
(1)编制危险化学品事故应应急急预预案案并并报报有有关关部部门门备备案案,定期进行演练。
(2)建立应应急急救救援援组组织织或或者者明明确确救救援援人人员员。
(3)配备必要的应应急急救救援援器器材材、、设设备备设设施施和和物物资资并并保保证证完完好好备备用用。
(4)设立气气体体防防护护站站。。
(5)配备全全封封闭闭防防化化服服。
2.根据《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441),列出Y公司光气生产过程中可能发生的事故类别,并
指出事故的主要致害物。
火灾、中毒和窒息、灼烫、容器爆炸、触电、高处坠落等。
事故的主要致害物有:光光气气、、氯氯气气、、一一氧氧化化碳碳、、氧氧化化氢氢、、爆爆炸炸碎碎片片、、高高温温介介质质。。
3.指出光气生产装置需要重点监控的单元以及重点监控的主要工艺参数。
重点监控工艺参数有:①①反反应应釜釜温温度度、、压压力力等等::②②光光气气进进料料速速度度::③③反反应应物物质质的的配配料料比比::④④一一氧氧化化
碳碳、、氯氯气气含含水水量量::⑤⑤冷冷却却系系统统中中冷冷却却介介质质的的温温度度、、压压力力、、流流量量等等。
重重点点监监控控单单元元::光光气气化化反反应应釜釜和和光光气气储储运运单单元元。
4.结合Y公司光气泄漏事故,列出现场处置方案的主要内容和现场处置过程中的主要注意事项。
事故风风险险描描述述、、应应急急工工作作职职责责和和应应急急处处置置措措施施,现场处置过程中的主要注意事项有:①①报报警警时时需需说说
明明光光气气泄泄漏漏地地点点,,泄泄漏漏量量和和人人员员伤伤亡亡情情况况,,②②疏疏散散人人员员应应撤撤离离至至泄泄漏漏点点上上风风口口,,③③救救援援人人员员应应佩佩戴戴自自给给
式式空空气气呼呼吸吸器器,,穿穿戴戴全全封封闭闭防防化化服服,,保保持持通通信信畅畅通通等。
案案例例33——情情景景描描述述
2015年5月14日,D公司开始进行全装置停车检修。检修期间安排对甲醇储罐罐顶水平泡沫发生器下
部混合管段进行改造(以下简称“泡沫线改造”)。
5月20日,在未制定技改方案的前提下,D公司“泡沫线改造”项目负责人孙某电话通知承包商F公司
承担项目施工。甲醇罐内液位为0.8m,D公司孙某认为,施工中不在储罐本体上进行动火作业,故甲醇罐
不需要清罐吹扫。
F公司派人现场勘察确认并编制了专项施工方案,经F公司主管技术人员审核批准后发放到作业班
组。
6月10日,F公司按规定办理了设备检修安全作业证、临时用电作业证、吊装作业证、高处作业证。
6月11日8时,在没有进行现场动火化验分析的情况下,D公司就签字批准了甲醇储罐动火作业票。
6月11日9时10分,F公司4名作业人员开始进场作业。
6月11日9时38分,F公司焊工张某在焊接泡沫线短节时甲醇罐发生爆炸,罐顶崩开。
在罐顶作业的3名人员中,1人摔落地面,抢救无效死亡,2人重伤,直接经济损失248万元。事故调
查发现,张某持有的焊工作业证已经过期。
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列问问题题::
1.根据《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441)和《生产安全事故报告和调查处理条例》判定该起事
故类别和等级。
其他爆炸事故、属于一般事故。
62 / 76(1)根根据据《《企企业业职职工工伤伤亡亡事事故故分分类类》》((GGBB 66444411))该该起起事事故故类类别别应应属属于于其其他他爆爆炸炸事事故故。
(2)根根据据《《生生产产安安全全事事故故报报告告和和调调查查处处理理条条例例》》判判定定该该起起事事故故等等级级属属于于一一般般事事故故。
2.列出该起事故的直接原因和间接原因。
(1)直接原因:焊焊工工张张某某在在焊焊接接泡泡沫沫线线短短节节时时引引起起甲甲醇醇储储罐罐发发生生爆爆炸炸。
(2)间接原因:①①作作业业前前未未进进行行清清罐罐、、吹吹扫扫::②②现现场场情情况况未未核核实实就就签签发发动动火火作作业业票票;;③③动动火火作作业业前前
未未进进行行气气体体分分析析;;④④泡泡沫沫线线未未按按规规定定加加装装盲盲板板;;⑤⑤未未安安排排人人员员进进行行现现场场监监护护;;⑥⑥张张某某持持有有的的焊焊工工作作业业证证
过过期期;;⑦⑦未未制制定定技技改改方方案案即即实实施施技技改改作作业业;;⑧⑧DD公公司司和和FF公公司司安安全全意意识识淡淡薄薄、、安安全全管管理理不不到到位位。
3.列出D公司承包商管理可能存在的主要问题。
(1)没没有有审审查查承承包包商商施施工工方方案案。
(2)没没有有进进行行安安全全技技术术交交底底。
(3)对承包商员工没没有有进进行行安安全全教教育育。
(4)未未对对作作业业现现场场进进行行监监护护。
(5)没没有有对对承承包包商商特特种种作作业业人人员员资资质质进进行行审审查查。
4.列出甲醇储罐日常安全检查的主要内容。
(1)呼呼吸吸阀阀,,阻阻火火器器等安全附件。
(2)储储罐罐罐罐壁壁防腐情况。
(3)罐区防防火火堤堤和和消消防防设设施施。
(4)监监测测报报警警装装置置。
(5)防防雷雷、、防防静静电电设设施施。
(6)储储罐罐基基础础。
案案例例44——情情景景描描述述
甲公司主要生产装置包括200×104t/a沥青装置、120×104t/a延迟焦化装置、100×104t/a含硫含酸
重质油综合利用装置及配套公用工程系统。主要生产销售汽油、柴油、液化气、燃料油、道路沥青、石
油焦、硫黄等产品。
甲公司1号罐区建有6台5000m3内浮顶汽油罐、14台2000m3液化烃球罐,2台10000m3燃料油拱顶罐。
公用工程系统建有200t/h高压蒸汽锅炉1台及配套的磨煤机械水处理装置,燃煤由煤场经输送皮带送至磨
煤机,煤场配备1台3t行车和2台叉车。
2013年9月,为提高成品油质量,甲公司决定新建1套60×104t/a柴油加氢精制装置。该装置采用固
定床催化反应工艺,使柴油中的硫化物在300℃、7.0MPa反应条件下生成硫化氯并脱除。甲公司委托乙工
程建设公司进行装置设计。项目安全设施设计完成后,于2014年1月15日向安全生产监管部门提交了安全
设施设计审查申请,安全生产监管部门于1月22日给出受理通知。
2014年7月初,员工巡检发现,1号罐区05号内浮顶汽油罐的呼吸阀处油气浓度超标,推断为该罐内
浮顶橡胶密封破损,决定进行清罐检修。7月5日,对05号线存油进行倒空,对相连的油品进、出管线各
加1块盲板隔离。
7月6至7日对该罐进行蒸汽吹扫,7月8日打开氮封线进行氮气置换。7月9日打开人孔通风。7月10日
上午在人孔附近采样分析,数据合格后进罐检查,发现内浮顶橡胶密封囊局部破损,且密封囊内充满了
汽油。随即安排丙承包商人员进罐拆除密封,并更换内浮顶部分配件。为拆除方便,作业人员使用了非
防爆电钻。7月10日下午4时,作业过程中罐内发生闪燃,导致多人烧伤。
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列问问题题::
1.列出甲公司的特种设备。
甲公司的特种设备包括:锅锅炉炉,,液液化化烃烃球球罐罐,,反反应应器器,,压压力力管管道道,,行行车车,,叉叉车车。
63 / 762.根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第36号),请
给出甲公司收到安全生产监督管理部门关于60×104t/a柴油加氢精制装置建设项目安全设施设计审查是
否批准决定的最长工作日数,并说明理由。
最长工作日数为3300个个工工作作日日。
理由:《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法)规定,自受理之日起2200个个工工作作日日内内作作出出是是否否
批批准准的的决决定定、、并并书书面面告告知知申申请请人人,20个工作日内不能作出决定的,经本部门负责人批准,可可以以延延长长1100个个
工工作作日日。
3.列出甲公司罐区安全管理的主要内容。
甲公司罐区安全管理的主要内容包括:储储罐罐使使用用、、现现场场操操作作、、检检维维修修;;安安全全标标识识、、安安全全警警示示标标志志;;
安安全全设设施施管管理理;;安安全全检检查查、、隐隐患患排排查查与与治治理理;;个个体体防防护护;;安安全全教教育育培培训训;;重重大大危危险险源源和和应应急急管管理理等。
4.列出05号罐检修准备和作业过程中存在的错误。
(1)未未对与罐体相连的蒸汽线、氮封线等加盲板隔离。
(2)未未对橡胶密封囊内的汽油进行清理。
(3)人孔附近采采样样代代表表性性不不够够。
(4)未未对储罐重新进行蒸汽吹扫和氢气置换。
(5)罐内作业使用非非防爆电气设备。
(6)未未办理受限空间作业票、动火作业票和临时用电作业票。
(7)未未安排现场监护人员。
(8)没没有有进行风险辨识。
(9)未未向向承包商进行安全交底。
5.列出甲公司储运部应建立的主要操作规程。
(1)罐区装装卸卸作作业业操操作作规规程程。
(2)罐区机机械械操操作作规规程程。
(3)倒倒罐罐及及流流程程切切换换作作业业规规程程。
(4)储罐清清洗洗作作业业规规程程。
(5)罐区检检维维修修作作业业规规程程。
(6)油品取取样样分分析析作作业业规规程程。
(7)储罐防防腐腐蚀蚀作作业业规规程程。
第第1122讲讲 22002200年年真真题题解解析析((一一))
22002200年年真真题题解解析析
第一部分、单单项项选选择择题题(每题只只有有11个个最符合题意)
第二部分、案案例例分分析析题题(案例一一为为客客观观题题,包括单单选选题题和和多多选选题题,案例二二至至案案例例四四为为主主观观题题。单选
题每题的备选项中只只有有11个个最最符符合合题题意意;多选题每题的备备选选项项中中有有22个个或或22个个以以上上符符合合题题意意。错错选选多多选选,,本本
题题不不得得分分;少少选选,,所所选选的的每每个个选选项项得得00..55分分。)
第一部分、单单项项选选择择题题(每题只只有有11个个最符合题意)
【11】氯气主要通过呼吸道侵入人体并溶解于黏膜所含的水分里,造成上呼吸道黏膜损害。根据《危
险化学品目录》(2015版),将氯气定为剧毒化学品的依据是( )。
A.氯气具有较高毒性,急性毒性列为类别1
B.氯气危害水生环境为类别1
C.氯气具有急性毒性易造成公共安全危害
D.氯气具有剧烈毒性,急性毒性列为类别2
64 / 76【答案】C
【解析】剧毒化学品是指具有非常剧烈毒性危害的化学品。氯气具有极性毒性,易造成公共安全危
害。
【22】化学品安全标签是用于标示化学品所具有的危险性和安全注意事项的一组文字、象形图和编码
组合,以警示作业人员进行安全操作和使用。在特殊情况下标签可以省略部分内容。下列内容中,可以
省略的是( )。
A.编号
B.分子式
C.安全措施
D.警示词
【答案】B
【解析】化学品安全标签的内容有化学品标识、象形图、信号词、危险性说明、防范说明、供应商
标识、应急咨询电话、资料参阅提示语、危险信息先后排序等。其中,化学品标识:对混合物应标出对
其危险性分类有贡献的主要组分的化学品名称或通用名、浓度或浓度范围。当需要标出的组分较多时,
组分个数以不超过5个为宜。对于属于商业机密的成分可以不标明,但应列出其危险性。
【33】氯化钠水溶液电解生产氧气、氢氧化钠、氢气,属于典型的化工工艺,在电解过程中要对电解
槽温度、压力、液位、流量采取报警和联锁,实现安全控制。下列氯化钠水溶液电解过程的技术措施
中,不属于安全控制措施的是( )。
A.设置事故状态下氯气吸收中和系统
B.设置供电整流装置与电解槽供电的报警和联锁
C.氯气含水量监测
D.设置氢气检测报警装置
【答案】C
【解析】电解工艺安全控制的基本要求有:
(1)电解槽温度、压力、液位、流量报警和联锁。
(2)电解供电整流装置与电解槽供电的报警和联锁。
(3)紧急联锁切断装置。
(4)事故状态下氯气吸收中和系统。
(5)可燃和有毒气体检测报警装置等。
【44】主风机和烟机组是催化裂化装置的大型机组,为了保护机组的安全运行,常采用多种有效的控
制方式。下列针对催化裂化装置的控制方式中,不属于机组安全控制的是( )。
A.轴位移联锁控制
B.汽包液位控制
C.油温联锁控制
D.防喘振控制
【答案】B
【解析】大型机组设置相关的轴温、轴震动、轴位移、油压、防喘振等系统控制。
【55】某炼油企业原油加工能力为5000×104 t/a,现有员工1800人。根据《危险化学品单位应急救
授物资配备要求》(GB 30077),下列灭火抢险救援车中,该企业必须配备的是( )。
A.水罐或泡沫抢险救援车
B.多功能抢险救援车
C.防化排烟抢险救援车
65 / 76D.防化洗消抢险救援车
【答案】A
【解析】炼油企业易发生原油火灾,根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》(GB
30077),应配灭火抢险救援车。
【66】若聚合工艺反应过程中热量不能及时移出,随着温度上升可能发生裂解和暴聚,严重时会引发
爆炸。下列聚合工艺安全控制的要求中,正确的是( )。
A.反应釜压力升高时联锁紧急切断进料
B.反应釜附近应设置可燃和有毒气体检测报警装置
C.反应釜搅拌系统无须设置转速联锁系统
D.反应釜有正常冷却系统时可不设置紧急冷却系统
【答案】B
【解析】(1)反应釜温度和压力的报警和联锁。
(2)紧急冷却系统。
(3)紧急切断系统。
(4)紧急加入反应终止剂系统。
(5)搅拌的稳定控制和联锁系统。
(6)料仓静电消除、可燃气体置换系统,可燃和有毒气体检测报警装置。
(7)高压聚合反应釜设有防爆墙和泄爆面等。
【77】某厂丙烯(爆炸极限为2%~11%)球罐发生泄漏,需要进入球罐动火处理漏点,球罐紧急退料
后准备检修,检修前对球罐做气体置换,确保达到检修安全条件。下列检修准备的要求中,错误的是
( )。
A.可以先使用氮气置换,再使用空气置换
B.在置换化验分析合格后,施工人员才能打开人孔进入作业
C.由于氮气压力太低,可临时决定注水进行置换后,再使用空气置换
D.空气置换后,检测储罐内部丙烯浓度应不大于0.5%
【答案】D
【解析】丙烯的爆炸下限为2%。可燃气体爆炸下限小于或等于4%时,分析检测数都小于0.2%为合
格。
【88】爆破片装置作为超压防护装置,应设置在承压设备的本体或附属管道上。下列针对爆破片装置
安装位置及管路设置的要求中,正确的是( )。
A.爆破片装置用于液体介质时,应安装在正常液面以上,气相空间的中间位置
B.爆破片装置的排放管道中具有可燃性介质时,不应安装阻火器等设施,以防止泄压受阻
C.爆破片装置的排放管道中可能有毒性程度为中度的介质排放时,应安装截断阀
D.承压设备与爆破片装置之间可以设置截断间,在投用状态时应全开并锁住或铅封
【答案】D
【解析】爆破片安全装置用于液体介质时,应设置在液面以下。当爆破片安全装置的排放管中有可
能有可燃性介质排放时,应采取装设阻火器等预防措施,防止着火的危险。当爆破片安全装置的排放管
中有可能有毒性程度为中度的介质排放时,应装设辅助设施解除介质毒性后方可排出。
【99】高压蒸汽锅炉运行过程中可能存在诸多不安全因素,有些因素可能会发生锅炉爆炸等事故。下
列因素和状态中,不会导致锅炉爆炸事故的是( )。
A.爆纹和起槽
B.腐蚀失效
66 / 76C.供水管网水压低
D.水击破坏
【答案】C
【解析】锅炉爆炸事故发生的原因有:
(1)超压破裂。
(2)过热效应。
(3)腐蚀失效。
(4)爆纹和起槽。
(5)水击破坏。
(6)修理、改造不合理,造成锅炉爆炸的隐患。
(7)先天性缺陷。
【1100】某化工企业脱硫工段计划在富液槽(高6m、直径7m的圆弧顶密闭容器)上安装残液回收管,
需要进行动火作业。下列不安全因素中,不属于动火作业过程常见的不安全因素的是( )。
A.高处动火没有有效的作业平台
B.动火作业过程,监护人随意离开现场
C.动火作业前,进行安全技术交底
D.动火作业结束后,未对现场进行检查验收
【答案】C
【解析】(1)作业地点周边存在影响动火作业安全的其他作业,如刷漆作业,现场不配备灭火设施
等。
(2)动火作业过程,监护人随意离开现场,离开现场不通知作业人员停止作业;监护人在监护现场
做与监护无关的事情,如玩手机、看报纸等,对现场的不安全行为和不安全状态视而不见,起不到监护
作用。
(3)高处动火作业不采取防火花飞溅的措施,高处动火没有有效的作业平台,不系安全带或安全带
系挂不规范。
(4)动火作业结束后,对现场不进行检查验收等。
【1111】某化工企业拟进行年度装置大检修,大检修施工现场安全管理要点包括临时用电、高处作
业、受限空间作业、吊装作业、动火作业、劳动防护用品等。下列大检修施工现场安全管理要求和措施
中,错误的是( )。
A.临时用电要做到“一机一闸一保护、三相五线制,三级配电”,电线要整齐规范
B.大检修期间,重点关注高处作业人员是否系安全带,且安全带的使用方法是否正确
C.动火点周围不能存有易燃物质,动火点5m内以及上、下方不能有刷漆作业
D.作业前要对受限空间内气体进行化验分析合格,并对受限空间做到有效隔离
【答案】C
【解析】动火期间,一般要求距动火点30m内严禁排放各类可燃气体,15m内严禁排放各类可燃液
体。在距离动火点10m范围内及动火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆作业。
【1122】用于爆炸性气体环境的类设备的EPL分为Ga、Gb、Gc三级;用于爆炸性粉尘环境的Ⅲ类设备的
EPL分为Da、Db、Dc三级。关于设备保护等级含义的说法,正确的是( )。
A.Ga、Dc级的设备在罕见的故障条件下不会成为点燃源
B.Gb、Gc级的设备在预期的故障条件下不会成为点燃源
C.Db、Dc级的设备在预期的故障条件下不会成为点燃源
D.Ga、Da级的设备在罕见的故障条件下不会成为点燃源
67 / 76【答案】D
【解析】(1)Ma、Ga、Da级的设备具有“很高”的保护等级,该等级具有足够的安全程度,使设备
在正常运行过程中、在预期的故障条件下或者在罕见的故障条件下不会成为点燃源。(2)Mb、Gb、Db级
的设备具有“高”的保护等级,在正常运行过程中,在预期的故障条件下不会成为点燃源。(3)GC、Dc
级的设备具有爆炸性气体环境用设备。具有“加强”的保护等级,在正常运行过程中不会成为点燃源,
也可采取用加保护,保证在点燃源有规律预期出现的情况下(如灯具的故障),不会点燃。
【1133】依据《建筑设计防火规范》(GB 50016),有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应
设置泄压设施。关于泄压设施的说法,正确的是( )。
A.采用轻质屋盖、轻质墙体
B.泄压设施应远离有爆炸危险的部位
C.窗户尽可能采用二氧化硅玻璃
D.采用钢筋混凝土浇筑屋面并采用防爆墙
【答案】A
【解析】厂房的泄压装置可采用轻质板制成的屋顶和易于泄压的门、窗(应向外开启),也可用轻
质墙体泄压。当厂房条件环境较差时,宜采用轻质屋顶泄压。泄压面积应布置在靠近易发生爆炸的部
位,但应避开人员较多和主要通道等场所。有爆炸危险的生产部位,宜布置在单层厂房的靠外墙处和多
层厂房的顶层靠外墙处,以减少爆炸时对其他部位的影响。
【1144】某化工企业有甲、乙、丙类液体储罐和液化石油气储罐,设置了供消防车取水的消防水池。
依据《消防给水及消火栓系统技术规范)(GB 50974),下列针对消防水池所设取水口(井)位置的要
求中,正确的是( )。
A.与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于10m
B.与甲类液体储罐等构筑物的距离不宜小于60m
C.与液化石油气储罐的距离不宜小于40m
D.取水口(井)应确保吸水高度不大于6m
【答案】D
【解析】供消防车取水的消防水池,应设取水口(井),且吸水高度不应大于6m。吸水口(井)与
建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m,与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m,与
液化石油气储罐的距离不宜小于60m,若有防止辐射热的保护设施时,可减为40m。
【1155】某化工企业储罐区储存的物质有:甲B类液体(甲苯、乙醛)、乙A类液体(轻柴油)、乙B类
液体(丁醇)、丙A类液体(丙二醇、乙二醇)。其中储罐类型有拱顶罐、地上卧式储罐。下列针对储罐
直接通向大气的通气管或呼吸阀上安装阳火器的要求中,正确的是( )。
A.储存甲苯、轻柴油、丙二醇的拱顶罐,呼吸阀上可不安装阻火器
B.储存乙醛、丁醇的地上卧式储罐,通气管上应安装呼吸阀,可不安装阻火器
C.储存乙醛、丁醇的地上卧式储罐,通气管上不安装呼吸阀,应安装阻火器
D.储存丙二醇、乙二醇的地上卧式储罐,通气管或呼吸阀上应安装阻火器
【答案】D
【解析】储存甲B、乙、丙A类液体的固定顶罐和地上储罐,储存甲B、乙类液体的卧式储罐,采用氮
气或其他情性气体密封保护系统的储罐应在其直接通向大气的通气管或呼吸阀安装阳火器,内浮顶储罐
罐顶中央通气管上应装阻火器。
【1166】某石化企业与某承包商签订清洗重油储罐的服务协议,企业经过“倒空罐底油→与油罐相连
的系统管线加盲板→拆人孔→通风置换”作业后,交付承包商进行人工清洗,下列承包商员工作业的行
为和程序中,错误的是( )。
68 / 76A.清罐前应办理作业票,经审核批准后作业
B.采用安全防爆照明设施
C.穿防静电工作服进入罐内作业
D.采用黑色金属制品工具清理污物
【答案】D
【解析】人工清罐是受限空间作业,要严格按照受限空间作业的要求。要确保清洗工具和照明设施
安全防爆。清理污物时,采用木制品或铜制品等专用工具,不能采用黑色金属制品。
【1177】炼化企业拟新建成品油汽车装卸站台,向汽车油罐车灌装甲、乙、丙A类油品。下列针对装卸
站台的安全要求中,错误的是( )。
A.甲、乙、丙A类油品宜在装车棚内灌装,但不可共用一个装车棚
B.为便于车辆的进出,作业区要靠近公路,在人流较少的库区边缘(亭)
C.油品装车流量不宜小于30m3/h,但装卸车流速不得大于4.5m/s
D.装卸站台的位置应设在库区全年最小频率风向的上风侧
【答案】A
【解析】向汽车油罐车罐装甲B、乙、丙A类油品宜在装车棚(亭)内进行。甲B、乙、丙A类油品可
共用一个装车棚(亭)。
【1188】某化工企业新建一台立式甲醇储罐(高10m、直径8m),储罐设计壁厚16mm。项目验收时发
现,顶圈壁板2处纵向焊缝错边量为1.6mm,要求施工单位进行处理后再验收。下列针对不合格项的处理
措施中,正确的是( )。
A.施工单位将焊缝错边处打磨平整后,予以让步接收
B.经检测单位检测鉴定,满足外观和使用要求,予以让步接收
C.经原设计单位核算,满足安全和使用功能的要求,予以让步接收
D.经施工单位勘查,项圈壁板受力少,不影响使用功能,予以让步接收
【答案】C
【解析】检验项目质量验收出现不合格时,不合格项返工后应按规定重新进行质量验收。不合格项
处理后,经有资质的检测单位鉴定或原设计单位核算满足安全要求和使用功能的要求,可予以验收让
步。
【1199】根据《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理令第2号),某氯碱化工公司编制了综合
应急预案、中毒事故专项应急预案、火灾爆炸事故专项应急预案和液氯充装、聚氯乙烯岗位现场处置等
各种应急救援方案,据此制定2020年度应急预案演练计划。下列从该年度企业开展应急预案演练的计划
中摘录的内容,符合要求的是( )。
A.1次氯气中毒和1次聚氯乙烯聚合釜爆炸事故应急预案演练,1次液氯充装的泄露处置方案演练
B.1次液氯充装的泄露处置方案演练,1次聚氯乙烯聚合釜超压的现场处置方案演练
【1199】根据《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理令第2号),某氯碱化工公司编制了综合
应急预案、中毒事故专项应急预案、火灾爆炸事故专项应急预案和液氯充装、聚氯乙烯岗位现场处置等
各种应急救援方案,据此制定2020年度应急预案演练计划。下列从该年度企业开展应急预案演练的计划
中摘录的内容,符合要求的是( )。
C.1次氯气中毒和1次聚氯乙烯聚合釜爆炸事故应急预案演练,2次聚氯乙烯聚合釜超压的现场处置
方案演练
D.1次聚氯乙烯聚合釜爆炸事故应急预案演练,1次液氯充装的泄露处置方案演练
【答案】C
【解析】生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划,根据本单位的事故风险特点,每年至
69 / 76少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练
【2200】根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》(GB 30077),某氯碱企业为液氯充装岗位
(每班作业人数6人)配备应急救援器材,包括推车式氯气捕消器、应急处置工具箱、正压式空气呼吸
器、化学防护服、过滤式防毒面具、便携式氯气检测仪等。下列应急救援器材的配备数量中,符合要求
的是( )。
A.正压式空气呼吸器3套、化学防护服3套、过滤式防毒面具3个、便携式氯气检测仪1台
B.正压式空气呼吸器1套、化学防护服2套、过滤式防毒面具6个、固定式氯气检测仪2台
C.正压式空气呼吸器2套、化学防护服1套、过滤式防毒面具3个、固定式氯气检测仪3台
D.正压式空气呼吸器2套、化学防护服2套、过滤式防毒面具6个、便携式氯气检测仪2台
【答案】D
【解析】
第第1133讲讲 22002200年年真真题题解解析析((二二))
第二部分、案案例例分分析析题题(案例一一为为客客观观题题,包括单单选选题题和和多多选选题题,案例二二至至案案例例四四为为主主观观题题。单选
题每题的备选项中只只有有11个个最最符符合合题题意意;多选题每题的备备选选项项中中有有22个个或或22个个以以上上符符合合题题意意。错错选选多多选选,,本本
题题不不得得分分;少少选选,,所所选选的的每每个个选选项项得得00..55分分。)
案案例例背背景景——情情景景描描述述
能源化工公司建设煤化一体化项目,一期工程有300×104t/a煤矿、120×104t/a煤制甲醇、
25×104t/a线性低密度聚乙烯、25×104t/a聚丙烯等。
煤气化装置是该项目的关键装置,采用“单喷嘴冷壁式粉煤加压气化技术”,属于新型煤化工工
艺,以煤为原料,以氧气和水蒸气为气化剂,在高温、高压、非催化条件下进行部分氧化反应,生成以
一氧化碳和氢气为有效成分的粗合成气,实现原料煤的有效转化,为甲醇合成等工序提供原料,最终产
出聚丙烯、聚乙烯等产品,副产品包括石脑油及液化天然气(LNG)等产品。
煤气化装置由磨煤及干燥单元、粉煤加压及输送单元、气化及洗涤单元、除渣单元、灰水处理单元
和气化公用工程等组成,其中,环保处理设施使用液氨。
煤气化装置内发生煤的热解、气化和燃烧三种反应。其中煤的热解是指煤从固相变为气固、液三相
产物的过程。煤的气化和燃烧反应则包括非均相气固反应和均相气相反应这两种反应类型。
该项目设有储罐区,包括柴油储罐、甲醇储罐、石脑油储罐、液氨储罐、LNG储罐等,每种物料构成
独立的储罐区,储罐区物料信息见下表。
70 / 76储存介质 密度(kg/m3) 单罐容积(m3) 罐数量 充充装装系系数数 临界量(t)
柴油 840 3000 2 00..8855 5000
甲醇 790 2000 2 00..8855 500
石脑油 910 500 2 00..88 1000
液氨 600 50 2 00..8855 10
LNG 440 100 2 00..9900 50
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列问问题题::
【单单项项选选择择题题11】该公司甲醇的化学品安全技术说明书第三项成分/组成信息,除给出了化学文摘索
引登记号(CAS号)67-56-1、纯度97%、无色透明液体、英文名称外,还应给出甲醇的( )。
A.别名 B.腐蚀性
C.燃点 D.毒性
E.闪点
【答案】A
【解析】成分/组成信息:标明该化学品是纯化学品还是混合物。纯化学品,应给出其化学品名称或
商品名和通用名。混合物,应给出危害性组分的浓度或浓度范围。无论是纯化学品还是混合物,如果其
中包含有害性组分,则应给出化学文摘索引登记号(CAS号)。
【单单项项选选择择题题22】根据案例描述,煤化工装置的反应类型及主要危险性应为( )。
A.吸热反应;爆炸、腐蚀、中毒等危险性
B.放热反应;火灾、中毒、腐蚀等危险性
C.吸热反应;火灾、爆炸、中毒等危险性
D.放热反应;火灾、爆炸、中毒等危险性
E.吸热反应或放热反应;火灾、爆炸等危险性
【答案】D
【解析】煤化工装置为放热反应。
(1)反应介质涉及一氧化碳、氢气、甲烷、乙烯、丙烯等易燃气体,具有燃爆危险性;
(2)反应过程多为高温、高压过程,易发生工艺介质泄漏,引发火灾、爆炸和中毒事故;
(3)反应过程可能形成爆炸性混合气体;
(4)多数煤化工新工艺反应速度快,放热量大,造成反应失控;
(5)反应中间产物不稳定,易造成分解爆炸。
【多多项项选选择择题题33】在煤化工装置停工检修时,需要对一氧化碳(CO)和氢气(H )进行置换。下列置
2
换方式中,可以采用的有( )。
A.蒸汽置换
B.氮气置换
C.惰性气体置换
D.注水排气置换
E.强制通风置换
【答案】ABCD
71 / 76【解析】对可燃、有毒气体的置换,大多采用蒸汽、氮气等惰性气体为置换介质,也可采用注水排
气法,将可燃、有毒气体排净。
【多多项项选选择择题题44】案例所述的煤化工艺的安全控制措施,正确的有( )。
A.H /CO比例控制与联锁
2
B.液位控制回路
C.紧急冷却系统
D.搅拌的稳定控制系统
E.事故状态下CO吸收系统
【答案】ABC
【解析】(1)反应器温度、压力警报与联锁。
(2)进料介质流量控制与联锁。
(3)反应系统紧急切断进料联锁。
(4)料位控制回路;(5)液位控制回路。
(6)H2/CO比例控制与联锁
(7)NO/O2比例控制与联锁。
(8)外取热器蒸汽热水泵联锁。
(9)主风流量联锁。
(10)可燃和有毒气体检测报警装置。
(11)紧急冷却系统。(12)安全泄放系统。
【多多项项选选择择题题55】案例描述的物料储存罐区中,构成危险化学品重大危险源的有( )。
A.柴油罐 B.甲醇罐
C.石脑油罐 D.液氨罐
E.LNG罐
【答案】ABDE
【解析】
(1)柴油:840×3000×2/1000=5040t>5000t,属于重大危险源;
(2)甲醇:790×2000×2/1000=3160t>500t,属于重大危险源;
(3)石脑油:910×500×2/1000=910t<1000t,不属于重大危险源;
(4)液氨:600×50×2/1000=60t>10t,属于重大危险源;
(5)LNG:440×100×2/1000=88t>5t,属于重大危险源。
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列问问题题((共共2222分分))::
1.该项目应该在何时必须进行HAZOP分析; HAZOP分析主要是针对何种工艺设计文件;根据描述,该
项目的安全评价工作存在什么问题。
2.项目施工初期的现场检查中,安全标志类别设置存在哪些欠缺,举例说明(至少三个)。
3.施工现场设置的可燃/有毒气体探测器的安装高度是否合适,请解释原因。
4.简述安全操作规程的主要内容。
22002200真真题题案案例例分分析析——情情景景描描述述
2018年7月,某石油化工企业A公司启动了一项50×104t/a乙烯装置扩建项目。在项目可行性研究阶
段,A公司委托当地的B安全技术研究所对其建设项目进行了安全评价,委托具有石油化工甲级设计资质
的C设计进行初步设计并组织开了HAZOP安全风险分析。
项目经过招标,分别确定了施工单位,工程监理单位,A公司组建了项目安全监督管理机构和工程建
设管理部门,向当地项目建设主管部门申请了项目建设及开工许可手续,施工单位结合工程特点编制了
72 / 76工程HSE策划书,施工单位向当地特种设备主管部门办理了施工作业特种设备使用登记备案手续,按照合
同计划开展项目建设。
在项目施工初期由A公司组织,施工单位、监理单位参加的一次综合性安全检查中,发现现场分别设
置了禁止烟火、当心触电、必须戴安全帽等禁止标识、警告标示、指令标识等三类安全标识在项目施工
后期由A公司组织,施工单位、监理单位参加的一次专项安全检查中发现现场的可燃/有毒气体探测器安
装高度距地坪(或楼地板)有0.2m、0.3m、0.4m三种情况。
为保证安全生产、A公司安全生产部门组织编制了安全生产管理制度、安全操作规程等一系列制度、
规程。
试生产结束后,A公司委托当地的B安全技术研究所,组织专家对该建设项目安全设施进行“三同
时”安全验收评价并开始正式生产。
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列问问题题((共共2222分分))::
1.该项目应该在何时必须进行HAZOP分析; HAZOP分析主要是针对何种工艺设计文件;根据描述,该
项目的安全评价工作存在什么问题。
【答案】应该在基础设设计计阶阶段段以以及及基基础础设设计计发发生生变变更更时时进进行行HHAAZZOOPP分分析析,,主主要要针针对对工工艺艺、、仪仪表表流流程程
图图。
该项目的安全评价工作存在的主要问题:
①B安全技术研究所是是否否具具有有相相应应的的资资质质;②B安全技术研究所不能既负责该项目的可可行行性性研研究究阶阶段段
的的安安全全评评价价,,又又承承担担其其试试生生产产结结束束后后的的““三三同同时时””安安全全验验收收评评价价。
2.项目施工初期的现场检查中,安全标志类别设置存在哪些欠缺,举例说明(至少三个)。
【答案】缺少应应急急电电话话、、紧紧急急出出口口、、应应急急避避难难场场所所、、避避险险处处、、可可动动火火区区等等提示类标志。
3.施工现场设置的可燃/有毒气体探测器的安装高度是否合适,请解释原因。
【答案】安装高度距地坪(或楼地板)00..22mm不不正正确确,,因因为为检检测测比比空空气气重重的的可可燃燃气气体体//有有毒毒气气体体时时,,探探
测测器器的的安安装装高高度度宜宜距距地地坪坪((或或楼楼地地板板))00..33mm~~00..66ccmm;过过低低易易受受雨雨水水淋淋溅溅而而造造成成损损害害,,过过高高不不利利于于检检测测。
4.简述安全操作规程的主要内容。
【答案】
操操作作前前:(1)操作前的准备,包括要检查、调整的项目,需准备的工具;(2)穿戴防护用品的要
求。
作作业业中中:(3)操作的先后顺序、方式;(4)操作过程中机器设备的状态,如开关位置等;(5)操
作过程中的测试和调整;(6)操作人员所在位置和操作规范;(7)需禁止的行为。
异异常常后后:(8)异常情况如何处理;(9)其他要求。
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列问问题题((共共2222分分))::
1.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》指出该起事故的事故分类并确定调查的组织者及事故
调查组的组成部门。
2.依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准)给出事故的工作损失价值计算公式,并计算W公司该
起事故的工作损失价值(企业法定工作日为300天)。
3.依据《企业职工伤亡事故分类》,帮助W公司列出进入受限空间作业过程中的危险有害因素导致的
事故类型。
4.帮助W公司完善改造工程动火作业和受限空间作业应采取的安全防范措施。
22002200真真题题案案例例分分析析——情情景景描描述述
W公司是一家石油库仓储企业,2018年平均员工人数为80人,企业利税共计1600万元。库区设置了
A、B两个储罐组,共有38个储罐,其中:A罐组26个,为内浮顶储罐,储存甲醇、溶剂油等;B罐组12
个,为拱顶储罐,储罐编号为T01~T12,其中,T01~T06储存甲苯,6个储罐共用进、出口总管,在每个
73 / 76支管至储罐根部设置了切断阀。
2019年,W公司拟将储存甲苯的部分拱顶罐改造为内浮顶储罐,5月13日,将T02停罐作业,作业人员
关闭了T02进、出口阀门,完成了储罐清洗置换及氮气吹扫工作,改造期间其他甲苯储罐正常运行。F公
司承担了T02储罐的改造工作,工作内容包括在储罐内进行支腿打磨和浮盘组装等。
5月15日9时,F公司施工负责人甲带领作业人员乙、丙、丁来到W公司,W公司对4人进行了入厂安全
教育并将本次施工改造方案进行了交底;甲申请办理了受限空间作业和动火作业许可证;9时45分,W公
司技术人员戊带领甲等4人携带作业工器具和个人防护用品进入了施工现场,甲安排丁为现场监护人;
10时,从储罐人孔内侧附近进行取样分析;10时30分,取样分析结果显示T02储罐内可燃气体和氧浓
度均合格,甲、乙、丙进入储罐开始打磨作业,丁负责在储罐外监护;12时,外出午餐,停止作业;14
时,甲、乙、丙重新进入储罐作业,丁未返回现场;14时30分,在打磨内浮盘支题时,储罐突然发生爆
炸着火。
事故发生后,W公司主要负责人第一时间赶赴现场,全力组织开展救援。事故调查认定。该事故造成
了3人死亡,T02罐体撕裂,罐体位移。
事故发生的直接原因是T02停罐作业后,只通过阀门进行了隔离,未采取加装盲板进行有效隔离,由
于阀门存在内漏,导致相邻运行储罐内的甲苯渗漏到T02储罐内,在罐内挥发形成爆炸性混合气体。第二
次进入储罐作前,未进行取样分析,打磨支腿作业过程中,遇点火源发生爆炸着火。
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列问问题题((共共2222分分))::
1.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》指出该起事故的事故分类并确定调查的组织者及事故
调查组的组成部门。
【答案】该事故造成造成了33人人死死亡亡,,属属于于较较大大事事故故;
由W公司所在地设区的市市级级人人民民政政府府组组织织。
调查组的成员包括该市市级级人人民民政政府府、、应应急急管管理理部部门门、、负负有有安安全全生生产产监监督督管管理理职职责责的的有有关关部部门门、、公公安安
机机关关、、监监察察机机关关、、检检察察院院、、工工会会。
2.依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准)给出事故的工作损失价值计算公式,并计算W公司该
起事故的工作损失价值(企业法定工作日为300天)。
【答案】
3.依据《企业职工伤亡事故分类》,帮助W公司列出进入受限空间作业过程中的危险有害因素导致的
事故类型。
【答案】进入受限空间作业过程中的危险有害因素导致的事故类型:中中毒毒和和窒窒息息、、火火灾灾、、触触电电、、灼灼
烫烫、、机机械械伤伤害害、、物物体体打打击击、、高高处处坠坠落落、、其其他他爆爆炸炸。
4.帮助W公司完善改造工程动火作业和受限空间作业应采取的安全防范措施。
【答案】
(1)作业方案交底时应同同时时安安全全交交底底。
(2)进入受限空间作业必须加加装装盲盲板板、、有有效效隔隔离离。
(3)取样分析时应从储罐内上上、、中中、、下下三三个个部部位位分分别别进进行行取取样样。
(4)作业中断时间超过1h,继续动火前应再再次次进进行行动动火火分分析析。
(5)作作业业期期间间,,监监护护人人员员不不得得离离岗岗。
74 / 76(6)W公司应安安排排现现场场监监护护人人员员。
(7)作业及监护人员应应携携带带便便携携式式有有毒毒有有害害气气体体和和氧氧含含量量检检测测报报警警仪仪器器。
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列问问题题((共共2266分分))::
1.根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》,指出本项目申报中执行程序存在的问题。
2.该项目工艺过程安全设计进行HAZOP分析时,给定了引导词为“减量”,请列出过氧化反应釜工艺
参数HAZOP分析的偏差。
3.根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》对试生产的要求,指出该企业编制的试生产方案
需要补充的内容。
4.该项目涉及过氧化危险化工工艺,请说明该工艺安全控制的基本要求。
5.请给出过氧化反应釜所在厂房的爆炸性环境的类别及其分区。
22002200真真题题案案例例分分析析——情情景景描描述述
H公司为石油化工生产经营企业,2018年公司计划新建一套化工中间体生产发置,建设内容包括:甲
类生产厂房、工艺设备设施、甲类仓库、化学品储罐区、燃气锅炉房、变配电室、液氮储罐、空压站、
消防设施等。
生产过程使用的原辅料有双氧水、醋酸、甲醇、硫酸、天然气、氮气等化学品。醋酸、甲醇储存在
甲类仓库,采用防爆叉车装卸;双氧水和硫酸储存在化学品罐区,氮气来源于布置在厂区的液氮储罐,
天然气通过管道输入;主要工艺设备包括过氧化反应釜、中间储罐、分离器、冷凝器、搅拌器、输送泵
等。过氧化反应釜容积为800L,反应温度为120℃,反应压力为0.6MPa;主要物料是双氧水、醋酸,生产
过程采用DCS控制;主要控制工艺参数有温度、压力、流量、液位、组分等;反应釜所在的生产厂房在正
常运行时不太可能存在爆炸性气体混合物,即使存在也仅是短时间的。
该项目为危险化学品生产建设项目,2018年2月取得当地政府部门的规划许可、立项审批,2018年3
月H公司委托具有石油化工甲级设计资质的M设计院完成项目的初步设计,由N评价机构编写了安全评价报
告,评价报告判定项目构成了危险化学品重大危险源,生产过程涉及过氧化危险化工工艺;2018年4月10
日,M设计院完成了项目的安全设施设计专篇,H公司向政府主管部门提交了安全设施设计审查申请资
料;2018年4月20日,H公司同意具有土建和设备安装资质的E公司进入现场开展施工,2018年11月完成全
部工程项目的施工及设备安装;施工过程由具有监理资质的L公司全程监理。
2018年12月,H公司组织工艺、设备及安全管理人员完成了设备的吹扫、试压、单体试车及联动试
车,项目具备试生产条件。
H公司组织技术人员端写了试生产方案,内容有:①该企业在运行生产装置与建设项目安全试生产相
互影响的确认情况;②重大危险源监控措施的落实情况;③安全警示标志设置情况的检查记录;④现场
消防设施配备情况检查记录。
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列问问题题((共共2266分分))::
1.根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》,指出本项目申报中执行程序存在的问题。
【答案】安全设施设设计计审审查查未未经经批批准准就就开开工工建建设设。
2.该项目工艺过程安全设计进行HAZOP分析时,给定了引导词为“减量”,请列出过氧化反应釜工艺
参数HAZOP分析的偏差。
【答案】
(1)减量+温度=温度低
(2)减量+压力=压力低
(3)减量+液位=液位低
(4)减量+流量=流量低
3.根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》对试生产的要求,指出该企业编制的试生产方案
75 / 76需要补充的内容。
【答案】试试生生产产日日期期,,人人员员配配置置情情况况,,投投料料方方案案,,设设备备及及管管道道试试压压、、吹吹扫扫、、气气密密、、仪仪表表调调校校、、单单机机
试试车车、、联联动动试试车车等生产准备情况,可能出现的问题及处置措施。
4.该项目涉及过氧化危险化工工艺,请说明该工艺安全控制的基本要求。
【答案】
(1)设置过过氧氧化化釜釜温温度度和和压压力力报报警警及及联联锁锁装装置置,,双双氧氧水水、、醋醋酸酸的的比比例例控控制制及及联联锁锁装装置置;
(2)气气相相氧氧含含量量监测、报警和联锁装置;
(3)紧紧急急断断料料系系统统;
(4)紧紧急急停停车车系系统统;
(5)安安全全泄泄放放系系统统;;可可燃燃气气体体检检测测报报警警装装置置等。
5.请给出过氧化反应釜所在厂房的爆炸性环境的类别及其分区。
【答案】反应釜所在的生产厂房在正常运行时不太可能存在爆炸性气体混合物,即即使使存存在在也也仅仅是是短短
时时间间的的,,爆爆炸炸性性环环境境的的类类别别为为爆爆炸炸性性气气体体环环境境,,为为22区区。
76 / 76