夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

2024年真题-03-实务操作和案例分析题(一)_2026二建公路SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_07-2026年二建公路-天一网校-真题解析班-刘洋_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 2 页PDF · 240.2KB
下载

文档在线预览

公开展示前 1 页
100%
1
《2024年真题-03-实务操作和案例分析题(一)_2026二建公路SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_07-2026年二建公路-天一网校-真题解析班-刘洋_讲义》第1页预览

本文档共 2 页 剩余 1 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
三、实务操作和案例分析题(共4题,每题各20分)
案例一
背景资料:
某二级公路工程K20+855~K20+985为软土地基路段,设计采用水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)+30cm厚水泥土
(水泥掺量5%)进行软基处理,CFG桩软基处理示意图如下图所示。
施工单位采用振动沉管灌注法施工CFG桩,施工工序为:原地表处理→A→沉管机就位→下沉至设计深度→
停机→泵送混合料→拔管→B。
施工中发生以下事件:
事件1:CFG桩施工前进行了成桩试验,确定了施工工艺、质量标准及相关参数。
事件2:施工技术人员提出CFG桩的部分施工技术要求如下:沉管至设计高程后应尽快投料;首次投料应使
管内混合料超灌高度不小于0.5m;当遇淤泥层时,适当放慢拔管速度,每拔管2m后应反插不小于0.3m再
拔管。
事件3:经检查,CFG桩软基处理的桩径、桩长、强度等项目符合要求,施工单位利用挖方路段土方外掺5%
水泥填筑30cm厚水泥土层。软基处理结束后进行路基填筑,该路段路基设计填高H的平均值为2.6m。
问题:
1.答出CFG桩施工工序中A、B工序的内容。
2.事件1中,成桩试验还应确定哪两项参数?
3.指出事件2中CFG桩施工技术要求的两处错误,并改正。
4.事件3中,CFG桩软基处理的质量检查项目还缺少哪两项?
5.计算该软基处理段水泥土(水泥掺量5%)填筑工程量(单位:m3,计算结果保留小数点后2位)。分别判
断水泥土(水泥掺量5%)填筑量和土路肩填筑量是否在“204-1a利用土方路基填筑”清单子目中计量。
答案:
1.CFG桩施工工序中A工序的内容:测量放样;
B工序的内容:沉管机移位。
2.事件1中,成桩试验应确定的两项参数:施工速度;投料数量。
3.事件2中CFG桩施工技术要求的两处错误及改正:
(1)错误1:首次投料应使管内混合料超灌高度不小于0.5m;
改正:首次投料应使管内混合料面与投料口平齐。
(2)错误2:每拔管2m后应反插不小于0.3m再拔管;
改正:拔管过程中不得反插。
4.事件3中,CFG桩软基处理的质量检查项目还缺少的两项质量检查项目:桩距;复合地基承载力。
5.该软基处理段水泥土(水泥掺量5%)填筑平均宽度:12+2.6×1.5×2+1×2+0.3×1.5=22.25m。
该软基处理段水泥土(水泥掺量5%)填筑工程量:22.25×0.3×(985-855)=867.75m³。
水泥土(水泥掺量5%)填筑量不在“204-1a利用土方路基填筑”清单子目中计量。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
土路肩填筑量不在“204-1a利用土方路基填筑”清单子目中计量。
案例二
背景资料:
某施工单位承建了二级公路水泥混凝土路面工程,路面面层采用滑模摊铺机铺筑。开工前施工单位编制了施
工组织设计,其中双代号网络计划图如下图所示。
施工中发生以下事件:
事件1:面层施工前,施工单位对水泥稳定碎石基层质量进行检查,发现基层存在非扩展性温缩裂缝和局部
破碎两种现象。施工单位针对非扩展性温缩裂缝采取的处理措施是:先进行M,再采用土工合成材料进行防
裂处理;针对局部破碎采取的处理措施是:先进行N,再采用贫混凝土修复。
事件2:水泥混凝土面层施工中,施工单位的部分做法如下:
(1)混凝土拌合物搅拌时,外加剂以稀释溶液加入,其稀释用水量从拌和加水量中扣除。
(2)低温期施工时,拌合物出搅拌机的温度不低于5℃。
(3)每日施工结束后或因临时原因中断施工时,设置横向胀缝。
(4)为保证摊铺质量稳定,当拌合物稠度发生变化时,先采取调整振捣频率的措施,后采取改变摊铺速度
的措施。
事件3:在水泥混凝土弯拉强度试验中,施工单位使用了尺寸为a×a×b的标准试件,使用的仪器有弯拉试
验装置和R。
问题
1.根据上图,答出总工期和关键线路。(关键线路用工作名称作答,如ACD……)
2.答出事件1中M、N的内容。
3.逐条判断事件2中施工单位的做法是否正确,若不正确答出正确做法。
4.答出事件3中仪器R的名称和标准试件尺寸a、b的值。(单位:mm)
答案:
1.总工期为170d。
关键线路:A→C→E→G→I和A→C→F→I。
2.事件1中,M的内容:灌沥青(或灌缝)密封防水;N的内容:局部全厚度挖除(或清除、或凿除)。
3.逐条判断事件2中施工单位的做法是否正确:
(1)正确。
(2)不正确;正确做法:低温期施工时,拌合物出搅拌机的温度不低于10℃。
(3)不正确;正确做法:每日施工结束后或因临时原因中断施工时,设置横向施工缝。
(4)正确。
4.事件3中仪器的名称是万能试验机。