文档文本内容
机电工程管理与实务
主讲人:黄老师Ø
第1篇 机电工程技术
Ø
第2篇 机电工程相关法规与标准
Ø
第3篇 机电工程项目管理实务第1篇 机电工程技术
Ø
第1章 机电工程常用材料与设备
Ø
第2章 机电工程专业技术
Ø
第3章 建筑机电工程施工技术
Ø
第4章 工业机电工程安装技术第1章 机电工程常用材料与设备
Ø
1.1 机电工程常用材料
Ø
1.2 机电工程常用设备1.1 机电工程常用材料
•
1.1.1 金属材料的分类及应用
•
1.1.2 非金属材料的分类及应用
•
1.1.3 电气材料的分类及应用1.1.1 金属材料的分类及应用
•
考点:金属材料 ★★
•
考点:黑色金属 ★★
•
考点:有色金属 ★★考点:金属材料 ★★
1)金属材料的分类
金属材料通常分为黑色金属、有色金属和特种金属材料。
(1)黑色金属又称钢铁材料,包括杂质含量小于0.2%及含碳量
不超过0.0218%的纯铁、含碳量0.0218%~2.11%的钢、含碳量大
于2.11%的铸铁,以及各种用途的结构钢、不锈钢、耐热钢、高温
合金、精密合金等。(2)有色金属是指除铁、铬、锰以外的所有金属及其合金,
通常分为轻金属、重金属、贵金属、半金属、稀有金属和稀土金
属等,有色合金的强度和硬度一般比纯金属高,并且电阻大、电
阻温度系数小。
(3)特种金属材料包括不同用途的结构金属材料和功能金属
材料。
巧思妙记
口诀:“铁哥们”儿以外的2)金属材料的性能
金属材料的性能一般分为工艺性能和使用性能两类。
(1)工艺性能:是指机械零件在加工制造过程中,即在冷、
热加工条件下表现出来的性能。金属材料工艺性能的好坏,决定
了它在制造过程中被加工成型的适应能力,如铸造性能、可焊性、
可锻性、热处理性能、切削加工性等。(2)使用性能:是指机械零件在使用条件下,金属材料表现
出来的性能,包括机械性能、物理性能、化学性能等。
①机械性能(力学性能)。是零件设计和选材时的主要依据。
常用的机械性能包括:强度、塑性、硬度、冲击韧性、多次冲击
抗力和疲劳极限等。
②物理性能。主要包括密度、熔点、热膨胀性、磁性、电学性
能等。
③化学性能。金属与其他物质进行化学反应的特性称为金属的
化学性能。在实际应用中主要考虑金属的耐腐蚀性、抗氧化性
(又称作氧化抗力),以及不同金属之间、金属与非金属之间形
成的化合物对机械性能的影响等。【单选】下列金属材料的性能中,属于化学性能的是( )。
A.铸造性能
B.冲击韧性
C.熔点
D.耐腐蚀性【参考答案】D考点:黑色金属 ★★
1)钢
钢是指以铁为主要元素,含碳量一般在2%以下,并含有其他元
素的材料。
钢按化学成分可分为非合金钢、低合金钢、合金钢三类。2)机电工程常用的钢产品
(1)碳素结构钢
碳素结构钢主要用于一般工程结构和普通机械零件。一般不经热处
理而直接使用。其价格低廉,工艺性能(如焊接性和冷成型性)优良。
(2)优质碳素结构钢
主要用于机械零件,一般都要经过热处理后使用。与碳素结构钢相
比,其夹杂物较少,质量较好。
牌号表示方法:用钢中平均含碳量的万分数表示钢号。
例如:45钢,表示平均含碳量(Wc)=0.45%的优质碳素结构钢。
65Mn钢,表示平均含碳量(Wc)=0.65%,并含有较多锰的优质
碳素结构钢。
如果是高级优质钢,在数字后面加上符号“A”;特级优质钢在数
字后面加上符号“E”。(3)不锈钢
不锈耐酸钢简称不锈钢,它是由不锈钢和耐酸钢两大部分组
成的。能抵抗大气腐蚀的钢叫不锈钢,而能抵抗化学介质(如酸
类)腐蚀的钢叫耐酸钢。含铬量W 大于12%的钢就具有了不锈
Cr
钢的特点。【多选】按化学成分可分为( )。
A.非合金钢
B.低合金钢
C.合金钢
D.碳素结构钢
E.珠光体耐热钢【参考答案】ABC考点:有色金属 ★★
1)铜及铜合金
(1)铜
纯铜也称为紫铜,其密度为8.89g/cm³(20℃),熔点为
1083℃,具有良好的导电性、导热性等。(2)黄铜
黄铜是由铜和锌组成的合金。
黄铜有较强的耐磨性能。黄铜无缝管可用于热交换器和冷凝
器、低温管路、海底管道,以及制造板料、条材、棒材、管材,
铸造零件等;黄铜铸件常用来制作阀门和管道配件等。(3)白铜
白铜是以镍为主要添加元素的铜合金。工业用白铜分为结构白铜和电
工白铜两大类。
结构白铜广泛用于制造精密机械、眼镜配件、化工机械和船舶构件。
电工白铜一般有良好的热电性能。锰铜、康铜、考铜是含锰量不同的
锰白铜,是制造精密电工仪器、变阻器、精密电阻、应变片、热电偶等的
材料。(4)青铜
青铜是以锡为主要添加元素的铜合金。
锡青铜具有很好的铸造性能、减摩性能、机械性能,适用于制造轴
承、蜗轮、齿轮等;
铅青铜是现代发动机和磨床广泛使用的轴承材料;
铝青铜强度高,耐磨性和耐蚀性好,用于铸造高载荷的齿轮、轴套、
船用螺旋桨等;
铍青铜的弹性极限高,导电性好,适于制造精密弹簧和电接触元件。2)铝及铝合金
铝是一种银白色的轻金属,20℃时的密度为2.698g/cm³,铝
的熔点为660.24℃,其化学性能十分活泼,塑性好、强度低,适
用于冷加工成型,如轧制、挤压、模锻、冷冲、弯曲等。【单选】制造热交换器常用的材料是( )。
A.紫铜
B.黄铜
C.青铜
D.白铜【参考答案】B1.1.2 非金属材料的分类及应用
•
考点:高分子材料的分类及应用 ★★
•
考点:无机非金属材料的分类及应用 ★★
•
考点:机电工程常用的非金属材料 ★★考点:高分子材料的分类及应用★★
高分子材料按特性可分为塑料、橡胶、纤维、高分子涂料、高分
子胶粘剂、高分子基复合材料和功能高分子材料等。1)塑料
按用途可分为通用塑料、工程塑料和特种塑料三种类型。
(1)通用塑料
通用塑料有四大品种,即聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙
烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)。按合成树脂的特性分为热固性塑料和
热塑性塑料(可再回收利用)。
(2)工程塑料
通用工程塑料是指聚酰胺(尼龙,PA)、聚碳酸酯(聚碳,PC)、
聚甲醛(POM)、聚酯(主要是PBT)及聚苯醚[PPO和MPPO
(PPO的共聚物)]。考点:无机非金属材料的分类及应用★★
1)普通(传统)的无机非金属材料的分类及应用
普通(传统)的无机非金属材料主要是指硅酸盐材料。如水泥、玻
璃、陶瓷和耐火材料等。
2)特种(新型)的无机非金属材料的分类及应用
主要有先进陶瓷、非晶态材料、人工晶体、无机涂层、无机纤维等。【单选】下列材料属于新型无机非金属材料的是( )。
A.水泥
B.人工晶体
C.陶瓷
D.耐火材料【参考答案】B考点:机电工程常用的非金属材料★★
1)非金属风管材料
(1)酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境,但对高压
及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用。
(2)聚氨酯复合风管适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境,
但对酸碱性环境和防排烟系统不适用。
(3)有机玻璃钢风管。适用于低、中压空调系统及酸碱性环境,但
对高等级洁净区、防排烟系统以及相对湿度95%以上的系统不适用。
(4)无机玻璃钢风管。适用于低、中压空调系统及防排烟系统,但
对高等级洁净区、酸碱性环境以及相对湿度80%以上的系统不适用。
(5)硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排风系统。总结:
风管 低压 中压 高压 潮湿 洁净 酸碱环境 防排烟
√ √ × √ × × ×
酚醛复合风管
√ √ √ √ √ × ×
聚氨酯复合风管
√ √ × 95% × √ ×
有机玻璃钢风管 高等
√ √ × 80% × × √
无机玻璃钢风管 高等
√ √
硬聚氯乙烯风管 排风 排风2)塑料管材料
(1)硬聚氯乙烯管:内壁光滑、阻力小、不结垢,无毒、无
污染,耐腐蚀。使用温度不大于40℃。抗老化性能好、难燃。主
要用于给水(非饮用水)管道、排水管道和雨水管道。
(2)氯化聚氯乙烯管:高温机械强度高,适于受压的场合。
主要用于冷热水管、消防水管系统和工业管道系统。(3)无规共聚聚丙烯管:无毒、无害,有高度的耐酸性和耐
氯化物性。适合采用嵌墙和地坪面层内的直埋暗敷方式,水流阻
力小。主要用于饮用水管、冷热水管。
(4)丁烯管:有较高的强度、韧性好、无毒。主要用于饮用
水、冷热水管。特别适用于薄壁、小口径压力管道。
(5)交联聚乙烯管:无毒、卫生、透明。主要用于地板辐射
供暖系统的盘管。【单选】下列非金属风管材料中,适合于酸碱环境排风系统的是( )。
A.聚氨酯复合板材
B.酚醛复合板材
C.硬聚氯乙烯板材
D.无机玻璃板材【参考答案】C1.1.3 电气材料的分类及应用
•
考点:导线 ★★
•
考点:电缆 ★★
•
考点:母线槽 ★★
•
考点:绝缘材料 ★★考点:导线★★
1)裸导线
(1)裸绞线
裸绞线有铜绞线、铝绞线和钢芯铝绞线等,主要用于架空线路。
钢芯铝绞线用于各种电压等级的长距离输电线路,抗拉强度大。
铝绞线一般用于短距离电力线路。
例如:LGJ-3×120mm²,表示钢芯铝绞线,3根,截面积为
120mm²。2)绝缘导线
低压供电线路及电气设备的连线,多采用绝缘导线。按绝缘
层材料可分为塑料绝缘导线、橡胶绝缘导线等。绝缘导线的线芯
材料有铜芯和铝芯(铝芯基本不采用)。
例如:BV-0.5kV-1.5mm²,表示塑料铜芯线,额定电压为
500V,截面积为1.5mm²;
BVV-0.5kV-2×1.5mm²,表示塑料护套铜芯线,额定电压为
500V,2芯,截面积为1.5mm²。考点:电缆★★
1)电力电缆
电力电缆主要用于输变电线路中,工作电流在几十安至几千安,
额定电压在220V~500kV及以上。
按其线芯材质分为铜芯和铝芯两大类。
按其采用的绝缘材料分为聚氯乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝
缘电力电缆、橡胶绝缘电力电缆和纸绝缘电力电缆等。例如:YJFE-26/35-3×240,表示辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护
套铜芯电力电缆,额定电压为26/35kV,3芯,截面积为240mm²。(1)阻燃电缆
阻燃电缆是指残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。
无卤低烟阻燃电缆是指由不含卤素(F、Cl、Br、I、At)、不含
铅、镉、铬、汞等物质的胶料制成,燃烧时产生的烟尘较少,且不会
产生有毒烟雾,燃烧时的腐蚀性较低,因此对环境产生的危害很小。
阻燃电缆分A、B、C三个类别,A类最高。
无卤低烟的聚烯烃材料主要采用氢氧化物作为阻燃剂,氢氧化物
又称为碱,其特性是容易吸收空气中的水分(潮解)。潮解会导致绝
缘层的体积电阻系数大幅下降,可由原来的17MΩ/km降至
0.1MΩ/km。(2)耐火电缆
耐火电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的
电缆。分A、B两种类别,
A类是在火焰温度950~1000℃时,能持续供电90min;
B类是在火焰温度750~800℃时,能持续供电90min。
耐火电缆广泛应用于高层建筑、地铁、地下商场、大型电站及
重要的工矿企业等与防火安全和消防救生有关的场所。大多用于应
急电源的供电回路。(3)氧化镁电缆
氧化镁电缆是由铜芯、铜护套、氧化镁绝缘材料加工而成。
氧化镁材料是无机物,铜和氧化镁的熔点分别为1083℃和
2800℃,防火性能特佳;耐高温(电缆允许长期工作温度达
250℃,短时间或非常时期允许接近铜熔点温度)、防爆、载流
量大、防水性能好、机械强度高、寿命长、具有良好的接地性能
等优点,但价格贵、工艺复杂、施工难度大。在油灌区、重要木
结构公共建筑、高温场所等耐火要求高且经济性可以接受的场合,
可采用氧化镁电缆。(4)铝合金电缆
铝合金表面与空气接触自然形成的氧化层能耐受多种腐蚀。
在满足相同导电性能的前提下,铝合金线缆的重量是同样载流量
的铜缆的一半。2)控制电缆
控制电缆用于电气控制系统和配电装置的二次系统。二次电路的电
流较小,因此芯线截面积通常在10mm²以下,控制电缆的线芯多采用
铜导体,其芯线组合有同心式和对绞式。
控制电缆按其绝缘层材质,分为聚氯乙烯、聚乙烯和橡胶。其中以
聚乙烯电性能最好,可应用于高频线路。
例如:KVVP用于敷设室内、电缆沟等要求屏蔽的场所;
KVV 等用于敷设在电缆沟、直埋地等能承受较大机械外力的场所;
22
KVVR、KVVRP等用于敷设在室内要求移动的场所。3)仪表电缆
(1)仪表用电缆:适用于仪器仪表及其他电气设备中的信号
传输及控制线路,如YVV、YVVP等。
(2)阻燃型仪表电缆:广泛应用于电站、矿山和石油化工等
部门的检测和控制系统上,如ZRC-YVVP、ZRC-YYJVP等。1.【单选】无卤低烟阻燃电缆在消防灭火时的缺点是( )。
A.发出有毒烟雾
B.产生烟尘较多
C.腐蚀性能较高
D.绝缘电阻下降【参考答案】D2.【多选】关于耐火电缆的说法,正确的有( )。
A.耐火电缆是指残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆
B.耐火电缆分A、B、C三个类别,A类最高
C.A类是在火焰温度950~1000℃时,能持续供电时间90min
D.耐火电缆大多用作应急电源的供电回路
E.电缆密集的电缆隧道,应首先选用B类耐火电缆【参考答案】CD考点:母线槽★★
1)母线槽的分类
(1)空气型母线槽
空气型母线槽因存在烟囱效应,故不能用于垂直安装。
(2)紧密型母线槽
主要靠外壳散热,散热效果较差。母线的相间气隙小,母线通过
大电流时,会产生较大的电动力,使磁振荡频率形成叠加状态,从
而产生较大的噪声。紧密型母线槽防潮性能较差,在施工时容易受
潮或渗水,造成相间绝缘电阻下降。(3)高强度母线槽
高强度母线槽外壳做成瓦沟形式,机械强度增加,解决了大
跨度安装无法支撑吊装的问题。与其他类型母线槽相比,其防潮
和散热功能有明显的提高;由于线间存在一定空隙,使导线温升
下降,从而提高了过载能力,并减少了磁振荡噪声。但它产生的
杂散电流及感抗要比紧密型母线槽大得多,因此在同规格比较时,
它的导电排截面必须比紧密型母线槽大。(4)耐火型母线槽
耐火型母线槽专供消防设备电源的使用。耐火型母线槽除应通过
CCC认证外,还应有国家认可的检测机构出具的型式检验报告。(5)树脂浇注母线槽
树脂浇注母线槽采用环氧树脂全封闭浇注工艺,防护等级高
达IP68,具有防水、阻燃、耐腐蚀等特性,适用于潮湿、多尘、
高防火要求的工业与民用场景(如化工、地铁、数据中心)。缺
点是散热性较差、成本高。IPXX
第一位数字:代表防尘等级,范围 0-6,数字越大防尘能力越强。
第二位数字:代表防水等级,范围 0-9K,数字越大防水能力越强。IPXX
防尘等级 防护能力描述 典型应用场景
室内完全不受灰尘 / 异物影响的设备(如固定安装的室
0 无防护
内灯具)
1 防护≥50mm 固体 安装在高处、不易被触碰的设备(如天花板吊灯)
2 防护≥12.5mm 固体 家用小型电器(如部分台式风扇外壳)
3 防护≥2.5mm 固体 工业用小型设备(如部分手持电动工具)
4 防护≥1.0mm 固体 家用厨房电器(如搅拌机外壳)、户外轻度防护设备
5 防尘(不完全密封) 户外灯具、车载电子设备(如行车记录仪)
户外监控摄像头、工业传感器、水下设备(如潜水相
6 完全防尘(密封)
机)IPXX
防水等级 防护能力描述 典型应用场景
0 无防护 纯室内干燥环境设备(如台式电脑主机)
1 防护垂直滴水 室内天花板灯具(防止冷凝水滴落)
2 防护 15° 倾斜滴水 壁挂式室内音箱(避免轻微滴水)
3 防护 60° 淋水 户外走廊灯具、阳台插座
4 防护任意方向泼溅水 浴室吹风机、厨房小家电(如咖啡机)
5 防护喷射水 户外灯具、庭院插座
汽车外部电子设备(如车载雷达)、工业用防水
6 防护强喷射水
仪表
运动手表(非专业潜水)、浴室防水手机(短时
7 防护短时间浸泡(1m 水深)
间落水)
8 防护持续浸泡(指定水深) 专业潜水手表(如 50 米防水)、水下探测设备
9K 防护高温高压喷淋 汽车发动机舱电子元件、工业用防水传感器【单选】下列关于母线槽说法错误的是( )。
A.空气型母线槽不能用于垂直安装
B.紧密型母线槽可用于树干式供电系统,但防潮性能较差
C.耐火型母线槽专供消防设备电源的使用
D.高强度母线槽杂散电流及感抗要比紧密式母线槽要小,但磁震
荡噪声较大【参考答案】D考点:绝缘材料★★
1)按物理状态分类
(1)气体绝缘材料:有空气、氮气、二氧化硫和六氟化硫(SF )等。
6
(2)液体绝缘材料:有变压器油、断路器油、电容器油、电缆油等。
(3)固体绝缘材料:有绝缘漆、胶和熔敷粉末;纸、纸板等绝缘纤维
制品;漆布、漆管和绑扎带等绝缘浸渍纤维制品;绝缘云母制品;电工用
薄膜、复合制品和粘带;电工用层压制品;电工用塑料和橡胶等。
巧思妙记
总结:
气体:空氮二六硫;
液体:绝缘油;
固体:漆、胶1.【多选】下列气体中,可用作气体绝缘材料的有( )。
A.二氧化碳
B.空气
C.二氧化硫
D.氮气
E.六氟化硫【参考答案】BCDE考点 内容
(1)工艺性能:被加工成型的适应能力,如铸造性能、可焊性、可锻性、热处理性能、
切削加工性等。
金属材 (2)使用性能:是指机械零件在使用条件下,金属材料表现出来的性能,包括机械性
料的性 能、物理性能、化学性能等。
能 ①机械:强度、塑性、硬度、冲击韧性、多次冲击抗力和疲劳极限等。
②物理:密度、熔点、热膨胀性、磁性、电学性能等。
③化学:耐腐蚀性、抗氧化性。
含碳量2%通常是钢和铸铁的分界线。
钢
钢按化学成分可分为非合金钢、低合金钢、合金钢三类。
(1)纯铜:也称为紫铜。
(2)黄铜:由铜和锌组成。有较强的耐磨性能。黄铜无缝管可用于热交换器和冷凝器、
低温管路、海底管道。
(3)白铜:以镍为主要添加元素。
铜
结构白铜:广泛用于制造精密机械、眼镜配件、化工机械和船舶构件。
电工白铜:精密电工仪器、变阻器、精密电阻、应变片、热电偶等的材料。
(4)青铜:以锡为主要添加元素。
铍青铜:制造精密弹簧和电接触元件。风管 低压 中压 高压 潮湿 洁净 酸碱环境 防排烟
√ √ × √ × × ×
非金
酚醛复合风管
√ √ √ √ √ × ×
属风 聚氨酯复合风管
√ √ × 95% 高等× √ ×
管材 有机玻璃钢风管
√ √ × 80% 高等× × √
无机玻璃钢风管
料
排风√ 排风√
硬聚氯乙烯风管
1)电力电缆
(1)阻燃电缆:能自行熄灭的电缆。分A、B、C三个类别,A类最高。
(2)耐火电缆:在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行。分A、B两种类。大
多用于应急电源的供电回路。
电缆
(3)氧化镁电缆:防火性能特佳;耐高温(250℃)、防爆、载流量大、防水性能
好……等优点,但价格贵、工艺复杂、施工难度大。
(4)铝合金电缆:氧化层能耐腐蚀。相同导电性能,重量是铜缆的一半。
2)控制电缆:电流较小,芯线截面积通常在10mm²以下,铜导体,同心式和对绞式(1)空气型母线槽:因存在烟囱效应故不能用于垂直安装。
(2)紧密型母线槽:散热效果较差。较大的噪声,防潮性能较差。高
层建筑垂直输配电应选用紧密型母线槽。
(3)高强度母线槽:解决了大跨度安装无法支撑吊装的问题。同规格
母线
比较导电排截面必须比紧密型母线槽大。
槽
(4)耐火型母线槽:专供消防设备电源的使用。除应通过CCC认证外,
还应有国家认可的检测机构出具的型式检验报告。
(5)树脂浇注母线槽:适用于潮湿、多尘、高防火要求的工业与民用
场景(如化工、地铁、数据中心)。缺点是散热性较差、成本高。
(1)气体:有空气、氮气、二氧化硫和六氟化硫(SF )等。
6
绝缘
(2)液体:有变压器油、断路器油、电容器油、电缆油等。
材料
(3)固体绝缘材料:有绝缘漆、胶和熔敷粉末……感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师1.2 机电工程常用设备
•
1.2.1 通用设备的类型和性能
•
1.2.2 专用设备的类型和性能
•
1.2.3 电气设备的类型和性能1.2.1 通用设备的类型和性能
•
考点:泵的类型和性能 ★★
•
考点:风机的类型和性能 ★★
•
考点:压缩机的类型和性能 ★★
•
考点:连续输送设备的类型和性能 ★★考点:泵的类型和性能★★
1)泵的类型
(1)按照泵的工作原理和结构形式可分为容积式泵和叶轮式泵。
①容积式泵。根据运动部件运动方式的不同分为往复泵(活塞泵、
柱塞泵)和回转泵(齿轮泵、螺杆泵和叶片泵)。
②叶轮式泵。根据泵的叶轮和流道结构特点的不同,叶轮式泵分
巧思妙记
为离心泵、轴流泵和旋涡泵等。
口诀:赤裸夜回2)泵的性能
泵的性能参数主要有:流量、扬程、功率、效率、转速等。
例如:一幢30层(98m高)的高层建筑,其消防水泵的扬程
应在130m以上。
巧思妙记
口诀:杨柳转二绿【多选】下列泵类设备中属于往复泵的有( )。
A.活塞泵
B.柱塞泵
C.隔膜泵
D.齿轮泵
E.叶片泵【参考答案】ABC考点:风机的类型和性能★★
1)风机的类型
(1)按照气体在旋转叶轮内部流动方向可分为:离心式风机、轴
流式风机、混流式风机。
(2)按照工作原理可分为:速度式(包括轴流式风机、离心式风
机、混流式风机)和容积式(包括回转式鼓风机、罗茨式鼓风机)。
(3)按照排气压强的不同可分为:通风机、鼓风机、压气机。
离心式 轴流式 混流式2)风机的性能
主要性能参数有:流量(风量)、全风压、动压、静压、功
率、效率、转速、比转速等。【多选】下列风机中属于按排气压强不同分类的有( )。
A.通风机
B.轴流风机
C.鼓风机
D.罗茨风机
E.压气机【参考答案】ACE考点:压缩机的类型和性能★★
1)压缩机的类型
按照压缩气体方式可分为:容积式压缩机和动力式压缩机两大类。
(1)按结构形式和工作原理,容积式压缩机可分为往复式压缩
机和回转式压缩机。
(2)动力式压缩机可分为轴流式压缩机、离心式压缩机和混流
式压缩机。2)压缩机的性能
压缩机的性能参数有:容积、流量、吸气压力、排气压力、
工作效率、噪声等。总结:
分类 性能参数
往复泵:活塞泵、柱塞泵
容积式 流量、扬程、功率、效率、转速等。
泵 回转泵:齿轮泵、螺杆泵、叶片泵
例如,30层建筑,扬程130m以上。
叶轮式 离心泵、轴流泵、旋涡泵
风 容积式 回转式鼓风机、罗茨式鼓风机 流量(风量)、全风压、动压、静
机 速度式 轴流风机、离心风机、混流式风机 压、功率、效率、转速、比转速等。
压 往复式
容积式 容积、流量、吸气压力、排气压力、
缩 回转式
工作效率、噪声等。
机 动力式 轴流式、离心式、混流式考点:连续输送设备的类型和性能★★
1)连续输送设备的类型
有挠性:带式输送机、板式输送机、刮板式输送机、提升机、架
空索道等;
无挠性:螺旋输送机、辊子输送机、振动输送机、气力输送机等。
带式 板式 刮板式 提升式 架空索道
巧思妙记
口诀:无脑骡子真气人
螺旋输送机 辊子输送机 振动输送机 气力输送机【多选】下列输送机中,具有挠性牵引件的有( )。
A.带式输送机
B.刮板输送机
C.悬挂输送机
D.小车输送机
E.螺旋输送机【参考答案】ABCD1.2.2 专用设备的类型和性能
•
考点:专用设备的类型 ★★
•
考点:专用设备的性能 ★考点:专用设备的类型★★
1)电力设备
电力设备包括:火力发电设备、核电设备、风力发电设备、太阳
能发电设备等。(1)火力发电设备主要由锅炉、汽轮机、发电机、主变压器、
辅助系统设备和控制系统设备等组成。(2)核电设备包括:核岛设备、常规岛设备、辅助系统设备。
常规岛设备包括:汽轮机、发电机、凝汽器、汽水分离再热器、给
水加热器、除氧器、阀门、水泵、输变电设备、起吊设备、高压电动机。(3)风力发电设备主要包括:塔架、机舱、发电机、轮毂、
叶片和电气设备等。
按照驱动方式分为:直驱风电机组和双馈式风电机组。(4)太阳能发电设备包括:光伏发电设备、光热发电设备(包括
塔式光热发电设备和槽式光热发电设备)。
①光伏发电设备包括:光伏支架、光伏组件、汇流箱、逆变器等。②塔式光热发电设备包括:镜场设备(包括反射镜和跟踪设备)、
集热塔(吸热塔)、热储存设备、热交换设备和发电常规岛设备。③槽式光热发电设备包括:集热器支架、集热器系统设备、
换热器系统设备和发电常规岛设备。2)石油化工设备
石油化工设备包括:容器、反应设备、塔设备、换热设备、储罐、混合设备、
分离过滤设备、储存设备、成型设备等。
(1)反应设备。反应器、反应釜、分解锅、聚合釜等。
(2)换热设备。管壳式余热锅炉、热交换器、冷却器、冷凝器、蒸发器等。
(3)分离过滤设备。分离器、过滤器、集油器、缓冲器、洗涤器等。
(4)储存设备。储槽、储罐等。3)冶金设备
冶金设备包括:选矿设备、焦化设备、烧结设备、炼铁设备、炼钢设备、
轧机设备、冶金液压(润滑、气动)设备、冶金电气设备、环保设备等。
(1)选矿设备包括:破碎设备、筛分设备、磨矿设备、选别设备等。
(2)炼铁设备包括:高炉设备、冷却设备、炉顶装料设备、矿槽设备、
焦槽设备、鼓风设备、热风炉设备、煤气除尘器设备等。
(3)炼钢设备包括:转炉、电弧炉、钢包精炼炉、钢包真空精炼炉、真
空吹氧脱碳炉、连续铸钢机械设备等。
(4)轧机设备包括:开坯轧机、板材轧机、线材轧机、无缝钢管轧机、
型材轧机、矫直机、剪切机、卷取机等。1.【单选】下列发电系统中,不包含汽轮机设备的是( )。
A.火力发电系统
B.风力发电系统
C.核能发电系统
D.光热发电系统【参考答案】B考点:专用设备的性能★
非常规考点。1.2.3 电气设备的类型和性能
•
考点:发电设备 ★★
•
考点:变电设备 ★★
•
考点:配电设备 ★★
•
考点:控制设备 ★★
•
考点:电力电子设备 ★★机电工程常用的电气设备有发电设备、变电设备、配电设备、
控制设备和电力电子设备等,是用于电力传输、分配、控制和保
护的各种电气设备。考点:发电设备★★
(1)除常见的火力发电设备、风力发电设备、太阳能发电设备
等以外,建筑机电工程中常用柴油发电机组作为应急或备用电源,
相比于前述电力设备,柴油发电机组是一种小型的发电设备。
(2)柴油发电机组的性能参数有:功率、电压、频率、电流、
冷却量及冷却方式、燃烧空气量、排风量、允许排气背压等。考点:变电设备★★
变电设备是将高压电能转换为低压电能或将交流电能转换为直流
电能的设备,如变压器、整流器、逆变器等。1)变压器的类型
(1)按电压变换分为升压变压器和降压变压器。
(2)按冷却方式分为自然风冷却、强迫油循环风冷却、强迫
油循环水冷却、强迫导向油循环冷却变压器等。
(3)按变压器的冷却介质分为油浸式变压器、干式变压器、
充气式变压器等。(4)按相数的不同分为单相变压器、三相变压器。
(5)按每相绕组数的不同分为双绕组变压器、三绕组变压器
和自耦变压器等。
(6)按变压器的用途不同分为电力变压器、电炉变压器、整
流变压器、电焊变压器、船用变压器、测量变压器等。2)变压器的参数
变压器的主要技术参数有:额定容量、额定电压、额定电流、
绝缘等级、冷却方式、温升限值、调压方式、空载电流、空载损
耗、阻抗、负载损耗、短路损耗、效率、短路阻抗、连接组别等。【单选】下列变压器中,不属于按用途分类的是( )。
A.电力变压器
B.油浸变压器
C.整流变压器
D.量测变压器【参考答案】B考点:配电设备★★
配电设备的功能是将电能分配到各个用电设备,常见的有开关柜、
配电柜、配电箱等。
(1)开关柜的主要技术参数有:额定电压、额定电流、额定频
率、工频耐受电压、雷电冲击耐受电压等。
(2)配电柜的性能特点包括:额定电压、额定电流、短路承受
能力、防护等级等。考点:控制设备★★
控制设备是指用于控制电力系统运行的设备。
作用 类型 参数
按灭弧介质分为空气 额定电流、额定电压、
能带负荷连接或断开电
1)断路 断路器、真空断路器、 脱扣器整定电流、最
₆
路,过载或短路时能自
器 SF 断路器、油断路 大短路电流、操作特
动跳闸。
器等。 性等。
不能带负荷分合电路, 按运行方式分为水平
2)隔离 额定电压、额定电流
分闸时有明显断开点, 旋转式、垂直旋转式
开关 等。
确保维修人员的安全。 和插入式等。
能带负荷分合电路,但
在过载及短路时不会自
3)负荷 低压负荷开关和高压 额定电压、额定电流、
动跳闸;一般需要和熔
开关 负荷开关等。 操作方式等。
断器配合使用,保护线
路和设备安全运行。作用 类型 参数
可频繁的通、断电路,以小
主触点、辅助触点额定
4)接 电流控制大电流。与热继电 交流接触器、直流接触
电压和额定电流,线圈
触器 器配合使用,能对负载设备 器等。
额定电压和额定电流。
进行过载保护。
电压继电器、电流继电
控制特性、动作时间、
5)继 用于控制电路的开关动作, 器、时间继电器、速度
接点负载能力、响应速
电器 实现远程控制和保护功能。 继电器、压力继电器、
度等。
热继电器等。【多选】负荷开关的参数包括( )。
A.额定电压
B.额定电流
C.最大短路电流
D.操作方式
E.脱扣器整定电流【参考答案】ABD考点:电力电子设备★★
电力电子设备是指用于电力系统中电能的调节、变换和控制的设
备,可提高电力系统的效率和稳定性,包括变频器、整流器、逆变
器、软启动器、功率放大器等,性能特点包括工作频率、效率、响
应速度等。1)变频器
变频器是一种改变交流电源频率的电器。
主要由整流单元、滤波单元、逆变单元、控制单元四部分组成。
(1)整流单元:将输入的交流电源转换为直流电源,通常采用整流桥等电
子元件进行整流。
(2)滤波单元:对整流后的直流电进行滤波,去除杂散的高频成分,得到
稳定的直流电源。
(3)逆变单元:将滤波后的直流电源进行逆变,通过高频开关管控制脉宽,
改变电压和频率形成交流电。
(4)控制单元:控制变频器的开关器件和PWM信号频率,根据输入控制信
号调整输出电压和频率,以实现电机无级调速。2)软启动器
软启动器是电动机在不调速拖动控制中使用的一种性能优异
的拖动设备。可实现整个启动过程中无冲击而平滑的启动电动机。【单选】交流异步电动机采用变频器调速时变频器的( )。
A.输出电压性质是变化的
B.输出电压大小是变化的
C.输出电流是恒定不变的
D.输出功率是恒定不变的【参考答案】B分类 性能参数
往复泵:活塞泵、柱塞泵 流量、扬程、功率、效率、
容积式
泵 回转泵:齿轮泵、螺杆泵、叶片泵 转速等例如,30层建筑,扬
通
叶轮式 离心泵、轴流泵、旋涡泵 程130m以上。
用 流量(风量)、全风压、动
容积式 回转式鼓风机、罗茨式鼓风机
风
压、静压、功率、效率、转
设
机
速度式 轴流风机、离心风机、混流式风机
速、比转速等。
备
压 往复式
容积式 容积、流量、吸气压力、排
缩 回转式
气压力、工作效率、噪声等。
机 动力式 轴流式、离心式、混流式
变 (3)按变压器的冷却介质分为油浸式变压器、干式变压器、充气式变压器等。
压 (4)按相数的不同分为单相变压器、三相变压器。
器 (5)按每相绕组数的不同分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器等。作用 参数
断 路 能带负荷连接或断开电路,过载或 额定电流、额定电压、脱扣器整定
器 短路时能自动跳闸。 电流、最大短路电流、操作特性等。
隔 离 不能带负荷分合电路,分闸时有明
额定电压、额定电流等。
开关 显断开点,确保维修人员的安全。
能带负荷分合电路,但在过载及短
控制
负 荷 路时不会自动跳闸;一般需要和熔
设备
额定电压、额定电流、操作方式等。
开关 断器配合使用,保护线路和设备安
全运行。
可频繁的通、断电路,以小电流控
接 触 主触点、辅助触点额定电压和额定
制大电流。与热继电器配合使用,
器 电流,线圈额定电压和额定电流。
能对负载设备进行过载保护。
继 电 用于控制电路的开关动作,实现远 控制特性、动作时间、接点负载能
器 程控制和保护功能。 力、响应速度等。1)变频器:主要由整流单元、滤波单元、逆变单元、控制单元四部分组成。
(1)整流:将输入的交流电源转换为直流电源。
电 力 (2)滤波:对整流后的直流电进行滤波,去除杂散的高频成分,得到稳定
电 子 的直流电源。
设备 (3)逆变:将滤波后的直流电源进行逆变,改变电压和频率形成交流电。
(4)控制:根据输入控制信号调整输出电压和频率,以实现电机无级调速。
2)软启动器:无冲击而平滑的启动电动机。感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师第2章 机电工程专业技术
•
2.1 机电工程测量技术
•
2.2 机电工程起重技术
•
2.3 机电工程焊接技术2.1 机电工程测量技术
•
2.1.1 测量方法与实施
•
2.1.2 测量仪器的应用2.1.1 测量方法与实施
•
考点:工程测量的原则及要求 ★★
•
考点:工程测量的原理和方法 ★★★
•
考点:工程测量的程序 ★★
•
考点:高程控制测量 ★★
•
考点:单体设备安装基础测量 ★★
•
考点:连续生产设备安装测量 ★★
•
考点:管道工程的测量 ★★
•
考点:长距离输电线路钢塔架(铁塔)施工的测量 ★★
•
考点:综合管廊施工测量 ★★考点:工程测量的原则及要求★★
1)工程测量的原则
工程测量应遵循“由整体到局部,先控制后细部”的原则,即先
以建设单位提供的永久基准点、线为基准,然后测设出各个部位设
备的准确位置。2)工程测量的要求
(1)检核是测量工作的灵魂。
检核分为:仪器检核、资料检核、计算检核、放样检核和验
收检核。
巧思妙记
口诀:一直放盐酸【单选】工程测量的核心是( )。
A.测量精度
B.设计要求
C.减少误差累积
D.检核【参考答案】D考点:工程测量的原理和方法★★★
1)水准测量
(1)高差法
采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差,通过计算
得到待测点高程的方法。(2)仪高法
采用水准仪和水准尺,只需计算一次水准仪的高程,就可以
简便地测算出几个前视点的高程。所以,在工程测量中仪高法被
广泛应用。2)基准线测量
基准线测量原理是经纬仪和检定钢尺,根据两点成一直线原
理测定基准线。测定待测点位的方法有水平角测量和竖直角测量。
每两个点位都可连成一条直线(或基准线)。(1)安装基准线的设置。平面安装基准线不少于纵、横两条。
(2)安装标高基准点的设置。根据设备基础附近水准点,用
水准仪测出标高具体数值。相邻安装基准点高差应在0.5mm以内。(3)沉降观测点的设置。沉降观测采用二等水准测量方法。
每隔适当距离选定一个基准点与起算基准点组成水准环线。
例如:对于埋设在基础上的基准点,在埋设后就开始第一次
观测,随后的观测在设备安装期间连续进行。【单选】水准测量采用高差法时,待定点的高程是通过( )。
A.调整水准仪高度得出
B.计算得出
C.水准尺直接读出
D.微调补偿器得出【参考答案】B考点:工程测量的程序★★
设置纵横中心线→设置标高基准点→设置沉降观测点→安装过程
测量控制→实测记录等。
巧思妙记
口诀:中标讲诚实【单选】机电安装工程测量的基本程序内容中,不包括( )。
A.设置纵横中心线
B.仪器校准或检定
C.安装过程测量控制
D.设置标高基准点【参考答案】B考点:高程控制测量★★
1)高程控制点布设的方法
(1)水准测量法的技术要求:
①各等级的水准点,应埋设水准标石。水准点应选在土质坚硬、
便于长期保存和使用方便的地点。墙面水准点应选设于稳定的建筑
物上,点位应便于寻找、保存和引测。②一个测区及其周围至少应有3个水准点。水准点之间的距离
应符合规定。
③水准观测应在标石埋设稳定后进行。两次观测高差较大且
超限时应重测。将重测结果与原测结果分别比较,当其较差均不
超过限值时,应取三次结果的平均数。(2)设备安装过程中的测量应注意:最好使用一个水准点作
为高程起算点。当厂房较大时,可以增设水准点,但其观测精度
应提高。考点:单体设备安装基础测量★★
1)单体设备基础划线
单体设备要根据建筑结构的主要柱基中心线,按设计提供的坐标
位置,测量出设备基础中心线,并将纵横中心线固定在中心标板上
或用墨线画在基础上,作为安装基准中心线。如图所示。2)单体设备高程测量
安装单位接收由土建移交的标高基准点,将标高基准点引测
到设备基础附近方便测量的地方,作为下一步设备安装时标高测
量的基准点并埋设标高基准点。3)中心标板的埋设
中心标板埋设在基础边缘,中心标板长度为150~200mm,
至基础的边缘为50~80mm。4)基准点的埋设
在设备基础上埋设坚固的金属件(直径为19~25mm、长约
50~60mm铆钉),并根据厂房的标准零点测出其标高作为安装
设备时测量标高的依据,称为基准点。
埋设基准点的小坑要上口小、下口大,基准点露出基础顶面
部分不能太高(约10~14mm)。【多选】单体设备基础测量的工作内容包括( )。
A.基础划线
B.基准点埋设
C.横截面的测量
D.中心标板埋设
E.高程测量【参考答案】ABDE考点:连续生产设备安装测量★★
1)安装基准线测设
中心标板应在浇灌基础时,配合土建埋设,也可待基础养护期满
后再埋设。放线就是根据施工图,按建筑物的定位轴线来测定机械
设备的纵、横中心线并标注在中心标板上,以作为设备安装的基准
线。设备安装平面线不少于纵、横两条。2)安装标高基准点测设
标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。采用钢
制标高基准点的,应埋设在靠近设备基础边缘便于测量处,不允
许埋设在设备底板下面的基础面上。
例如:简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点;
预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。3)连续生产设备基准线和基准点的要求
连续生产设备只能共用一条纵向基准线和一个预埋标高基准
点。【单选】连续生产线上的设备安装标高测量应选用( )基准点。
A.简单标高
B.预埋标高
C.中心标板
D.木桩式标高【参考答案】B考点:管道工程的测量★★
管道工程测量的主要内容包括中线测量,纵、横断面测量及施工
测量。
1)管道中线测量
管道中线测量的任务是将设计的管道中线位置测设于实地并标记
出来。其主要工作内容是测设管道的主点(起点、终点和转折点)、
标定里程桩和加桩等。(1)管线主点的测设
①根据控制点测设管线主点。
②根据地面上已有建筑物测设管线主点。(2)里程桩和加桩
①测定管线长度和测绘纵、横断面图,沿管道中心线自起点
每50m钉一里程桩。在50m之间地势变化处要钉加桩,在新建管
线与旧管线、道路、桥梁、房屋等交叉处也要钉加桩。②给水管道以水源作为起点;
排水管道以下游出水口作为起点;
煤气、热力管道以供气方向作为起点。2)管道纵、横断面测量
(1)纵断面图反映了沿管道中心线的地面高低起伏和坡度陡
缓情况,是设计管道埋深、坡度和土方量计算的依据。
(2)横断面图以中线上的里程桩或加桩为坐标原点,以水平
距离为横坐标,高差为纵坐标,按1:100比例尺绘制出横断面图。3)管道工程施工测量
(1)地下管道放线测设
①恢复中线。
②测设施工控制桩。
③测设中线方向控制桩。
④测设附属构筑物控制桩。(2)槽口放线
槽口放线是指根据管径大小、埋设深度和土质情况决定管槽
开挖宽度,并在地面上钉设边桩,沿边桩拉线撒出灰线,作为开
挖的边界线。【多选】进行管道工程测量时,可作为管线起点的有( )。
A.给水管道的水源处
B.排水管道下游出水口
C.煤气管道的用气点
D.排水管道上游进水口
E.热力管道的供气点【参考答案】ABE考点:长距离输电线路钢塔架(铁塔)施工的测量★★
(1)长距离输电线路定位后,可根据起、止点和转折点及沿途
障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩。中心桩测定后,一般
采用十字线法或平行基线法进行控制。
(2)架空输电线路钢塔之间的弧垂综合误差不应超过确定的裕
度值,对于一段架空输电线路,其测量视距长度不宜超过400m。在
大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量。【单选】输电线路钢塔架档距约320m,其基础施工时的档距测
量应采用( )。
A.十字线法
B.电磁波测距法
C.钢尺量距法
D.平行基准线法【参考答案】B考点:综合管廊施工测量★★
1)综合管廊控制测量
(1)综合管廊施工平面控制网的精度不应低于一级,高程控制
网的精度不应低于四等。
(2)管廊内坐标、方位角及高程可利用管廊两端的地面控制点
按支导线和水准测量的方式分别进行传递。2)综合管廊施工放样
(1)利用地面等级控制点测设现场施工控制点时,应在施工
控制点上按照设计图纸放样线路中线桩和开挖边线桩,并应标注
里程;利用水准测量方法测设高程时,应标注中线桩的开挖深度。
(2)基槽开挖完成后,应复测验算底口宽度、高程及边坡比。
(3)综合管廊两侧回填前,应测设外壁角点的坐标和高程。3)综合管廊本体测量
(1)测量综合管廊两端、坡度或走向变化处的内壁角点坐标
和高程、横断面形状与尺寸、底部中线位置及高程,底部中线点
位置及高程测量的间隔不宜大于30m。
(2)测量综合管廊各个舱室的位置、内底高程及形状、尺寸。
(3)测量综合管廊检修井(人孔)、转折点、变坡点的位置
及内底高程;应测量地面出入口、通风口、投料口等附属设施的
位置及高程。4)综合管廊入廊管线测量
(1)入廊管线测量可通过量测管线与综合管廊内壁的相对位
置关系进行,量测时,可使用手持测距仪、钢尺、投点尺等工具。
(2)电力、通信等安放在综合管廊两侧墙壁上并利用托架固
定的管线,需量测管线相对于综合管廊内底的高度,并应调查电
缆尺寸、电缆条数以及走向等。
(3)给水、热力等安放在固定墩上的管线,需量测相对于综
合管廊内底的高度及控制阀等管点设施的位置,并应调查管线的
管径、材质、走向等。2.1.2 测量仪器的应用
•
考点:水准仪 ★★
•
考点:经纬仪 ★★
•
考点:全站仪 ★★
•
考点:其他测量仪器 ★★考点:水准仪★★
仪器 功能 用途
控制网标高基准点的测设
水准仪 标高、高程
设备安装标高的控制、沉降观测
建立平面控制网、立柱安装垂直度的控制
经纬仪 水平角、竖直角
测量纵、横中心线、安装全过程测量控制
角度、距离(斜
全站仪 距、平距、高 交会定点测量、放样测量
差)、三维坐标
激光准直
用于沟渠、隧道或管道施工、大型机械安装、
仪和激光 导向
建筑物变形观测
指向仪
大直径、长距离、回转型设备同心度的找正
激光垂准 测量以及高塔体、高塔架安装过程中同心度
竖向准直
仪 的测量控制。如高层建筑、烟囱、电梯等施
工过程中的垂直定位及以后的倾斜观测。【单选】下列激光测量仪中适用于设备安装定位测量的是( )。
A.激光平面仪
B.激光水准仪
C.激光经纬仪
D.激光准直仪【参考答案】C考点:经纬仪 ★★
考点:全站仪 ★★
考点:其他测量仪器 ★★
见考点:水准仪考点 内容
测量 1)水准测量 (1)高差法;(2)仪高法(广泛应用)
的原 仪器:水准仪和水准尺。
理和 2)基准线测量
方法 仪器:经纬仪和检定钢尺。平面安装基准线不少于纵、横两条。
测量 设置纵横中心线→设置标高基准点→设置沉降观测点→安装过程测量
程序 控制→实测记录等
1.中心标板:长度为150~200mm,至基础的边缘为50~80mm。
设备
不允许埋设在设备底板下面的基础面上。
基础
2.基准点:埋设坑上口小、下口大。
测量
简单——独立设备;预埋——连续生产线。(1)根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基
架空 础中心桩。
输电 中心桩测定后,一般采用十字线法或平行基线法进行控制。
线路 (2)测量视距长度不宜超过400m。在大跨越档距,采用电磁波测距法
或解析法测量。
3)综合管廊本体测量
(1)测量综合管廊两端、坡度或走向变化处的内壁角点坐标和高程、
横断面形状与尺寸、底部中线位置及高程,底部中线点位置及高程测量
综合
的间隔不宜大于30m。
管廊
(2)测量综合管廊各个舱室的位置、内底高程及形状、尺寸。
(3)测量综合管廊检修井(人孔)、转折点、变坡点的位置及内底高
程;应测量地面出入口、通风口、投料口等附属设施的位置及高程。仪器 功能 用途
激光准直仪
用于沟渠、隧道或管道施工、大型机械安装、
和激光指向 导向
建筑物变形观测
测量 仪
仪器
大直径、长距离、回转型设备同心度的找正测
竖向 量以及高塔体、高塔架安装过程中同心度的测
激光垂准仪
准直 量控制。如高层建筑、烟囱、电梯等施工过程
中的垂直定位及以后的倾斜观测。感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师2.2 机电工程起重技术
•
2.2.1 起重机械与索吊具的分类及选用要求
•
2.2.2 吊装方法和吊装稳定性要求
•
2.2.3 吊装方案的编制与实施2.2.1 起重机械与索吊具的分类及选用要求
•
考点:起重机械的分类 ★★
•
考点:吊索具的分类 ★
•
考点:轻小型起重设备的使用要求 ★★★
•
考点:流动式起重机的使用要求 ★★★★
•
考点:桅杆起重机的使用要求 ★★★
•
考点:索吊具的使用要求 ★★★考点:起重机械的分类★★
起重机械按其功能和结构特点分为轻小型起重设备、起重机、升
降机、工作平台、机械式停车设备五类。(1)轻小型起重设备可分为:千斤顶、滑车、起重葫芦和卷
扬机四种。(2)起重机可分为:桥架型起重机、臂架型起重机和缆索起
重机三种。①桥架型:梁式起重机、桥式起重机、门式起重机、半门式起重机和装卸
桥五种。
②臂架型:固定式起重机、台架型起重机、门座起重机、半门座起重机、
塔式起重机、铁路起重机、流动式起重机、浮式起重机、甲板起重机、桅杆起
重机、悬臂起重机。
③缆索起重机:按结构和承载索数量分类。
梁式 桥式 门式 半门式
流动式 桅杆式 门座式 塔式 悬臂式【多选】下列起重机中,属于臂架型的有( )。
A.门式起重机
B.塔式起重机
C.铁路起重机
D.桅杆起重机
E.桥式起重机【参考答案】BCD考点:吊索具的分类★
非常规考点。考点:轻小型起重设备的使用要求★★★
1)千斤顶
(1)千斤顶必须放置在稳固、平整、结实的基础上,通常在底座
下垫木板或钢板,以加大承压面积,防止千斤顶下陷或歪斜。
(2)千斤顶头部与被顶物之间可垫以薄木板、铝板等软性材料,
使其头部与被顶物全面接触,用以增加摩擦,防止千斤顶受力后滑脱。(3)使用千斤顶时,应在其旁边设置保险垫块,随着工件的
升降及时调整保险垫块的高度;千斤顶应在允许的顶升高度内工
作,当顶出至红色警示线时,应停止顶升操作。
(4)当数台千斤顶同时并用时,操作中应保持同步,使每台
千斤顶所承受的载荷均小于其额定载荷。2)起重滑车
(1)滑车应按出厂铭牌和产品使用说明书使用,不得超负荷
使用。多轮滑车仅使用其部分滑轮时,滑车的起重能力应按使用
的轮数与滑车全部轮数的比例进行折减。
(2)滑车组动、静滑车的最小距离不得小于1.5m;跑绳进
入滑轮的偏角不宜大于5°。(3)根据滑轮组的门数确定其穿绕方法,常用的穿绕方法有:
顺穿(单头顺穿、双跑头顺穿)、花穿。当滑车的门数超过5时,
跑绳应采用双抽头方式。若采用花穿的方式,应适当加大上、下
滑轮之间的净距。一般3门及以下宜采用顺穿;4~6门宜采用花
穿;7门以上宜采用双跑头顺穿。3)卷扬机
(1)起重吊装中一般采用电动慢速卷扬机。选用卷扬机的主
要参数有额定载荷、容绳量和额定速度。在重大的吊装作业中,
在牵引绳上应装设测力计。(2)桅杆吊装时,卷扬机与桅杆的距离必须大于桅杆的长度。
(3)绑缚卷扬机底座的固定绳索应从两侧引出,以防底座受
力后移动。卷扬机固定后,应按其使用负荷进行预拉。(4)由卷筒到第一个导向滑车的水平直线距离应不小于卷筒
长度的25倍,且该导向滑车应设在卷筒的中垂线上,以保证卷筒
的入绳角小于2°。(5)卷扬机上的钢丝绳应从卷筒底部放出,余留在卷筒上的
钢丝绳不应少于4圈,以减少钢丝绳在固定处的受力。当在卷筒
上缠绕多层钢丝绳时,应使钢丝绳始终顺序地逐层紧缠在卷筒上,
最外一层钢丝绳应低于卷筒两端凸缘一个绳径的高度。4)手拉葫芦
(1)使用前须检查起升结构的完好性、运转部分的灵活性及
润滑是否良好,拉链应灵活自如,不许有跑链、掉链和卡滞现象。
(2)使用时应将链条摆顺,逐渐拉紧,两吊钩受力在一条轴
线上。(3)手拉葫芦吊挂点承载能力不得低于1.05倍的手拉葫芦额
定载荷;当采用多台葫芦起重同一工件时,操作应同步,单台葫
芦的最大载荷不应超过其额定载荷的70%。
(4)手拉葫芦在垂直、水平或倾斜状态使用时,手拉葫芦的
施力方向应在链轮平面上且尽量与葫芦受力方向一致,以防卡链
或掉链。【多选】关于卷扬机安装使用的说法,正确的有( )。
A.卷扬机应安装在桅杆长度的距离之内
B.绑缚卷扬机底座的固定绳索应从两侧引出
C.由卷筒到第一个导向滑车的水平直线距离应大于卷筒长度的25倍
D.余留在卷筒上的钢丝绳最少为2圈
E.钢丝绳应顺序逐层紧缠在卷筒上,最外一层钢丝绳应低于卷筒两
端凸缘一个绳径的高度【参考答案】BCE考点:流动式起重机的使用要求★★★★
1)起重机选用的基本参数
吊装载荷(起升载荷)、额定起重量、最大幅度、最大起升高度
等,这些参数是制定吊装技术方案的重要依据。(1)吊装载荷(起升载荷)
流动式起重机的吊装载荷,为吊挂在起升钢丝绳或起升链条下端起升的重
物质量。包括:固定吊具质量、可分吊具(或无此类吊具)质量和吊挂在吊具
上起升的重物质量之和。
流动式起重机的起升载荷为起重机挠性件(起升钢丝绳或链条)下的起升
重物质量。
履带起重机的起升载荷还包括挠性件的质量。(2)吊装计算载荷
①吊装计算载荷(简称计算载荷),为吊装机具所承受的载荷与
载荷系数的乘积。
②采用单台起重机吊装设备时,计算起重机的计算载荷时,因在
起重机设计时已考虑动载荷对起重机的影响,故计算载荷等于吊装
载荷,不需考虑动载荷影响。在选用起重机和滑车的定型产品时可
不考虑起升动载荷系数的影响,直接按实际静载荷选用即可。③双机抬吊时,计算每台起重机承受的载荷时不需考虑动载荷影
响,但应考虑不平衡的影响,计入动载荷系数。在进行吊索受力、桅
杆起重机或缆索起重机设计计算时应考虑动载荷和不平衡载荷的影响。
Q =k ×k ×Q
j 1 2
式中Q ——计算载荷;
j
K ——动载荷系数;一般取动载荷系数k =1.1。
1 1
K ——不均衡载荷系数;一般取不均衡载荷系数k =1.1~1.25。
2 2
Q——分配到一台起重机的吊装载荷,包括设备及索(吊)具重量。(3)额定起重量
①额定起升载荷,是指起重机起吊额定起重量时能够吊运的
物品最大质量与吊具及属具质量的总和(即总起升质量)的重力。
②额定起重量,是指在正常工作条件下,对于给定的起重机
类型和载荷位置,起重机设计能起升的最大净起重量。对于流动
式起重机为挂在起升钢丝绳或起升链条下端起升的重物质量(起
重挠性件下起重量)。对于其他起重机,为吊挂在固定吊具上起
升的重物质量。③起重挠性件是指从起重机上垂下,例如从起重小车或臂架
头部垂下,并有起升机构等设备驱动,使挂在其下端的重物升降
的钢丝绳、链条或其他设备。
④采用多台起重机抬吊时,多台起重机抬吊所受合力不应超
过各台起重机单独操作的额定载荷。一般双主吊抬吊时,每台起
重机的负载率不得超过其额定起重量的80%。(4)幅度
幅度即起重机回转中心至吊钩或取物装置之间的水平距离。(5)起升高度
设备吊装所需最小起升高度应满足下式要求:
H >H +H +H +H
m 1 2 3 4
图中和式中 H ——设备吊装所需最小起升高度(m);
m
H ——设备基础或地脚螺栓高度(m);
1
H ——设备腾空高度(就位时设备底部高出地脚螺栓或基础的距离)(m);
2
H ——吊点至设备底部的距离(m);
3
H ——吊点至起重机吊钩的垂直距离(m);
4
b——吊钩与起重机臂头滑轮组间的安全距离(m)。2)流动式起重机的特性曲线
反映流动式起重机的起重能力、最大起升高度随臂长、幅度
的变化而变化的曲线分别称为起重量特性曲线和起升高度特性曲
线。3)流动式起重机的选用步骤
(1)根据被吊装设备(构件)的就位平面位置、现场情况确定起
重机的站车位置。站车位置一旦确定,起重机的幅度也就确定了。
(2)根据被吊装设备(构件)的就位高度、设备尺寸、吊索高度
等确定设备吊装的最小起升高度,再由起重机的起升高度曲线确定起
重机臂长。(3)通过起重机的起重量性能表,查阅起重机在同一幅度时
不同臂长的额定起重量。
(4)如果起重机的额定起重量大于计算载荷,则起重机选择
合格,否则重新选择。
(5)计算吊臂与设备、吊臂与附近构筑物、设备与构筑物等
之间的安全距离,若计算结果符合规范要求,则选择合格,否则
应重选。
巧思妙记
口诀:未(位)必(臂)骑(起)大驹(距)4)流动式起重机的地基处理及耐压力测试
(1)流动式起重机必须在水平坚硬的地面上进行吊装作业。
吊车的工作位置(包括吊车行走路线)的地基需进行处理。设备
吊装作业地面应参考项目所在地地质资料,依据吊装区域地面实
际地耐力检测结果,当地耐力不能满足时应采取地基处理措施。(2)根据地基土质情况或以测定的地面耐压力为依据,采用
合适的方法进行处理。在复杂地基上吊装重型设备,应请专业人
员对基础进行专门设计,并编制地基处理方案。设备吊装中常用
的地基处理方法有碾压法、强夯法(强夯置换法)、桩基法。
(3)处理后的地基应做耐压力测试,常用压重法或请第三方
测试机构进行测试。(4)压重法地耐力测试:
①根据起重机械作业对地压强的要求,计算每个测试点需要
压重块的数量n。压重块对地压强应按下式计算。
= > 2
式中 S——压重块接地面积(m²);
G——每块压重质量(t);
f——压重块对地压强(t/m²);
f ——路基箱对地压强(t/m²);
c
n——每个测试点压重块的数量。②选择起重机吊装作业时对地压强最大的位置,叠放压重块,
确定一个基准点,均布找出压重块上的4个位置作为测量点,并
做好标志。
③压重块静置24h,测量记录压重块4个位置的沉降量,若4
个点最大沉降量不大于50mm,则证明处理的地基合格。考点:桅杆起重机的使用要求★★★
(1)桅杆起重机由桅杆本体、动力-起升系统、稳定系统组成。①桅杆本体包括桅杆、基座及其附件。大型桅杆多采用格构
式截面,中小型桅杆也有采用钢管截面的。
②动力-起升系统主要由卷扬机、钢丝绳(跑绳)、起重滑车
组、导向滑车等组成。
③稳定系统主要包括缆风绳、地锚等。缆风绳与地面的夹角
应为30°~45°。(2)桅杆起重机的质量和安全合格文件有:制造质量证明书;
制造图、使用说明书;载荷试验报告;安全检验合格证书。
(3)若不在使用说明书规定的性能范围内(包括桅杆使用长
度、倾斜角度和主吊滑车张角角度三项指标中的任何一项)使用,
则应根据使用条件对桅杆进行全面核算。
巧思妙记
口诀:图书证安在?(4)桅杆的使用长度应根据吊装设备、构件的高度确定。桅
杆组装时须使用设计指定的螺栓,安装前应检查合格。应对螺栓
螺纹部分涂抹抗咬合剂或润滑脂。连接螺栓拧紧后,螺杆应露出
螺母3~5个螺距。拧紧螺栓时应对称逐次交叉进行。桅杆组装的
直线度偏差不应大于长度的1/1000,总长偏差不应大于20mm。
桅杆组装后应履行验收程序,并应有相关人员签字确认。【多选】桅杆式起重机的动力提升系统包括( )。
A.跑绳
B.导向滑轮
C.地锚
D.起重滑轮组
E.卷扬机【参考答案】ABDE考点:索吊具的使用要求★★★
1)钢丝绳吊索使用要求
(1)钢丝绳安全系数的取值应符合下列规定:
作拖拉绳时应大于或等于3.5;
作卷扬机走绳时应大于或等于5;
作捆绑绳扣使用时应大于或等于6;
作系挂绳扣时应大于或等于5;
作载人吊篮时应大于或等于14。
缆风绳
巧思妙记
口诀:拖3卷挂5,6捆14人
跑绳
吊索2)合成纤维吊装带使用要求
(1)不允许交叉或扭转使用吊装带,使用过程中,不得打结、打拧。
(2)吊装带目测损坏时不得使用。
(3)在移动吊装带和货物时不得拖曳。
(4)当物品有尖角、棱边时应有保护措施,宜采用护套或护角来保护
吊装带。
(5)起吊时不得使吊装带本体挂碰其他物体,以免损坏。
(6)吊装带的使用环境温度为-40~100℃,当采用丙纶吊装带时环境
温度宜为-40~80℃,不得在超高温环境中使用。3)吊耳使用要求
(1)设备出厂前应按设计要求做吊耳检测,并出具检测报告,设备
到场后应对吊耳外观质量进行检查,必要时进行无损检测。
(2)现场焊接的吊耳,其与设备连接的焊接部位应做表面渗透检测。
(3)设备到场后,技术人员要对吊耳焊接位置及尺寸进行复测。4)卸扣使用要求
(1)卸扣应按额定负荷标记选用,不得超载使用,无标记的卸扣
不得使用。
(2)卸扣表面应光滑,不得有毛刺、裂纹、尖角、夹层等缺陷,
不得利用焊接的方法修补卸扣的缺陷。有永久变形或裂纹时应报废。
(3)卸扣应只承受纵向拉力。【单选】起重吊装中,安全系数是4.5的6×19的钢丝绳宜做( )。
A.缆风绳
B.卷扬机走绳
C.捆绑绳扣
D.载人吊篮【参考答案】A2.2.2 吊装方法和吊装稳定性要求
•
考点:吊装方法 ★★★
•
考点:吊装的稳定性 ★★★考点:吊装方法★★★
1)流动式起重机吊装工艺方法和特点
方法 适用情况
适用于换热器、卧罐、汽包、模块等卧式设备、火炬塔架及风电
(1)直接提升法
机组中混凝土塔架、机舱、轮毂(叶轮)、单叶片等设备的吊装。
(2)单主机扳转法 适用于现场吊车资源有限、设备长度相对不是太长的设备吊装。
(3)单主机抬吊递 适用于塔类设备、容器、反应器、火炬塔架、风电机组塔架等设
送法 备吊装。
(4)双主机抬吊递 适用于现场超高、超重大型设备,且现场单台主吊车吊装能力不
送法 能满足的情况下的设备吊装。2)结构件和设备的吊装要求
(1)设备吊装
①用流动式起重机进行吊装时,吊物下及起重机的回转范围内禁止人员停留。
②用滚杠装卸时,滚杠粗细应一致,滚道的搭设应平整、坚实、接头错开。③用拔杆吊装时,各吊点的受力应均匀。
④卧式设备吊装时,吊点间距宜大于设备长度的1/3,宜使用
吊梁吊装。
⑤采用兜捆方式吊装时,应对索具与设备的边缘棱角接触部
位进行保护,并对设备进行保护。案例
背景资料:
……冷焦排出装置重量8.98t,安装于干熄炉底部。由于场地原因,
冷焦排出设备卸车后只能放在距离干熄炉炉底中心8m距离的地
方,无法用吊车将设备吊装就位。施工班组利用滚杠、拖排、枕
木及手拉葫芦等工具,完成了冷焦排出装置的水平运输工作。
问题:
1.如何使用背景中的工具实施冷焦排出装置的水平运输工作?【参考答案】
1.将冷焦排出装置吊装于拖排上,拖排与地面(或枕木轨道)之
间放置滚杠,采用枕木局部补强和地面轨道敷设,采用手拉葫芦
前面进行牵引。考点:吊装的稳定性★★★
1)起重吊装作业失稳的原因及预防措施
(1)起重机械的失稳
①主要原因:超载、支腿不稳定、机械故障、起重臂杆仰角超限等。
②预防措施:严禁超载;打好支腿并用道木和钢板垫实和加固,确
保支腿稳定;严格进行机械检查;起重臂杆仰角最大不超过78°,最小
不低于45°。(2)吊装系统的失稳
①主要原因:多机吊装的不同步;不同起重能力的多机吊装荷载分
配不均;多动作、多岗位指挥协调失误,桅杆系统缆风绳、地锚失稳。
②预防措施:多机吊装时尽量采用同机型、吊装能力相同或相近的
吊车,并通过主副指挥来实现多机吊装的同步;通过计算机控制来实现
多吊点的同步;制定周密指挥和操作程序并进行演练,达到指挥协调一
致;缆风绳和地锚严格按吊装方案和工艺计算设置,设置完成后进行检
查并做好记录。(3)被吊设备或构件的失稳
①主要原因:设计与吊装时受力不一致,设备或构件的刚度偏小。
②预防措施:对于细长、大面积设备或构件采用多吊点吊装;对
薄壁设备进行加固加强;对型钢结构、网架结构的薄弱部位或杆件进
行加固或加大截面,提高其刚度。2)桅杆的稳定性要求
(1)直立单桅杆顶部缆风绳的设置宜为6~8根,对倾斜吊装的
桅杆应加设后背主缆风绳,后背主缆风绳的设置数量不应少于2根。
(2)缆风绳与地面的夹角宜为30°,最大不得超过45°;直立单
桅杆各相邻缆风绳之间的水平夹角不得大于60°。
(3)缆风绳应设置防止滑车受力后产生扭转的设施。
(4)需要移动的桅杆应设置备用缆风绳。3)地锚的种类和设置要求
(1)地锚的种类
①全埋式地锚(埋入式地锚)。可以承受较大的拉力,适用
于重型吊装。
②活动式地锚。一般承受的力不大,重复利用率高。
③利用已有建筑物作为地锚。利用已有建筑物必须获得建筑
物设计单位的书面认可。使用时应对基础、柱子的棱角进行保护。(2)地锚的设置要求
①地锚结构形式应根据受力条件和施工地区的地质条件设计和
选用。地锚的制作和设置应按吊装专项施工方案的规定计算校核。
②埋入式地锚应用净土分层夯实,回填的高度应高于基坑周围
地面400mm以上,地锚设置完成后,受力绳扣应进行预拉紧,并
做好隐蔽工程记录。2.2.3 吊装方案的编制与实施
•
考点:吊装方案编制的基本原则 ★
•
考点:吊装方案的主要内容 ★★
•
考点:起重吊装专项方案严重缺陷 ★★
•
考点:吊装方案实施 ★★考点:吊装方案编制的基本原则★
非常规考点。考点:吊装方案的主要内容★★
(1)工程概况。
(2)编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及
施工图设计文件、施工组织设计等。
(3)施工计划:施工进度计划、材料与设备计划。(4)施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、操作
要求、检查要求等。
①施工工艺。主要包括设备吊装工艺方法与吊装工艺要求。
②吊装参数表。主要包括设备规格、尺寸、设备总重量、吊
装总重量、重心标高、吊点方位及标高等。若采用分段吊装法,
应注明设备分段尺寸、分段重量。(5)施工安全保证措施:组织保障措施、技术措施、监测监控措
施等。
(6)施工管理及作业人员配备和分工:施工管理人员、专职安全
生产管理人员、特种作业人员、其他作业人员等。
(7)验收要求:验收标准、验收程序、验收内容、验收人员等。
(8)应急处置措施。
(9)计算书及相关施工图纸。考点:起重吊装专项方案严重缺陷★★
1)专项方案严重缺陷清单
(1)采用流动式起重机,未明确站车位置和行走路线,未对支
撑面、行走路线的平整度、承载能力进行验算。
(2)借用既有建筑结构的,未对既有建筑的承载能力进行验算。
(3)未进行起重机械的选择计算、未明确吊装工艺(至少应包
含施工工艺、吊装参数表、机具、吊点及加固、工艺图)。(4)起重机械作业安全距离不满足规范要求,覆盖人员密集
场所无有效措施。
(5)多机联合起重工程,未对荷载分配和起重能力进行校核,
无多机协调作业的安全技术措施。
(6)对构件翻身、空中姿态控制、夺吊、递吊等关键环节要
求较高的操作技能和配合协调指挥,无工艺描述。
(7)未对刚性较差的被吊物吊装工况进行力学验算。
(8)吊具、索具(无)安全使用说明或无起重能力的验算。2)存在严重缺陷专项方案的处置
(1)在专项施工方案审核、审查、专家论证等环节,方案存
在严重缺陷的,其审核、审查和专家论证应不予通过。
(2)在专项施工方案实施环节,方案存在严重缺陷的,应判
定为重大事故隐患。考点:吊装方案实施★★
1)试验和试吊
(1)在重大设备吊装前,应对新设计制作的桅杆等吊装机械、
自制的吊梁、吊具等机具进行起重能力试验,以确定其最大负荷能
力。如埋置式地锚的拉力试验、基础的承压试验、卷扬机的运转和
制动试验等。
(2)试吊的时间不宜过长,一般控制在10min左右。试吊时设
备离开地面的距离不应超过100mm。考点 内容
1)千斤顶
(1)底座下:木板、钢板。(2)头部:薄木板、铝板。(3)旁边:保险垫块。
2)起重滑车
(1)多轮滑车仅使用其部分滑轮时,按比例折减。
(2)动、静滑车最小距离≥1.5m;跑绳进入滑轮的偏角≤5°。
轻小 (3)穿绕方法有:顺穿(单头顺穿、双跑头顺穿)、花穿(小花穿、大花穿)。
型起 一般3门及以下宜采用顺穿;4~6门宜采用花穿;7门以上宜采用双跑头顺穿。
重设 3)卷扬机
备 (1)主要参数:额定载荷、容绳量和额定速度。
(2)与桅杆的距离大于桅杆的长度。
(3)固定绳索应从两侧引出。
(4)由卷筒到第一个导向滑车距离≥25倍卷筒长度,且入绳角小于2°。
(5)钢丝绳应从卷筒底部放出,卷筒上最少留4圈。最外一层钢丝绳应低于卷筒
两端凸缘一个绳径。1)起重机选用的:吊装载荷、额定起重量、最大幅度、最大起升高度。
(1)吊装载荷
流动式起重机的起升载荷为起重机挠性件(起升钢丝绳或链条)下的起升重物质量。
履带起重机的起升载荷还包括挠性件的质量。
(2)吊装计算载荷
②单机吊装,不需考虑动载影响。
③双机抬吊,不需考虑动载影响,应考虑不平衡载荷系数。
流动
3)流动式起重机的选用步骤
式起
(1)就位平面位置、现场情况确定起重机的站车位置。幅度也就确定了。
重机
(2)就位高度、设备尺寸、吊索高度等确定设备吊装的最小起升高度,再由起重机
的使
的起升高度曲线确定起重机臂长。
用要
(3)通过起重机的起重量性能表,查阅起重机在同一幅度时不同臂长的额定起重量。
求
(4)起重机的额定起重量需大于计算载荷。
(5)计算吊臂与设备、吊臂与附近构筑物、设备与构筑物等之间的安全距离。
4)流动式起重机的地基处理及耐压力测试
(2)设备吊装中常用的地基处理方法有碾压法、强夯法(强夯置换法)、桩基法。
(4)压重法地耐力测试:
③压重块静置24h,测量记录压重块4个位置的沉降量,若4个点最大沉降量不大于
50mm,则证明处理的地基合格。(1)桅杆起重机由桅杆本体、动力-起升系统、稳定系统组成。
桅杆 ①桅杆本体:桅杆、基座。大型桅杆——格构式截面,中小型桅杆——钢管截
起重 面。
机的 ②动力-起升系统:卷扬机、钢丝绳(跑绳)、起重滑车组、导向滑车等组成。
使用 ③稳定系统:缆风绳、地锚等。缆风绳与地面的夹角应为30°~45°。
要求 (4)对螺栓螺纹部分涂抹抗咬合剂或润滑脂。桅杆组装的直线度偏差不应大
于长度的1/1000,总长偏差不应大于20mm。桅杆组装后应履行验收程序。
拖拉绳≥3.5;
钢丝
走绳时≥5;
绳安
捆绑绳扣≥6;
全系
系挂绳扣≥5;
数
载人吊篮≥14。感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师2.3 机电工程焊接技术
•
2.3.1 焊接设备和焊接材料的分类及选用
•
2.3.2 焊接方法和焊接工艺
•
2.3.3 焊接质量检验2.3.1 焊接设备和焊接材料的分类及选用
•
考点:焊接设备 ★
•
考点:焊接材料 ★★考点:焊接设备★
非常规考点。考点:焊接材料★★
机电工程焊接材料一般包括焊条、焊丝、焊接气体、焊剂等。
1)焊条的分类及选用
(1)焊条保管
焊条必须存放在干燥通风、整洁的库房中,摆放在距离地面、墙
面300mm以上的架子上,保持上下、左右空气通畅,以免受潮。焊
条在库房中应按照种类、牌号、批次、规格及入库时间等分类存放,
每种焊条应有明确的标识,避免混放。焊条库房中应装有温度计和
湿度计,库房内温度不得低于5℃,湿度不得大于60%。(2)焊条烘干
焊条药皮的水分主要有吸附水(温度超过100℃时蒸发)、结
晶水(温度为200~400℃时蒸发)及化合水(更高温度下去除),
使用前应按照说明书规定进行烘干,随烘随用,并存放在保温桶
内,以免再次受潮。
酸性焊条的烘干温度为70~150℃,保温时间为1~1.5h;
碱性焊条的烘干温度为300~400℃,保温时间为1~2h。2)焊接气体的分类及选用
(1)焊接气体分类
₂
①焊接用保护气体:二氧化碳(CO )、氩气(Ar)、氦气
₂ ₂ ₂
(He)、氮气(N )、氧气(O )和氢气(H )。
₂
②气焊、切割常用气体:助燃气体(O );可燃气体:乙炔、
丙烷、液化石油气、天然气等。
巧思妙记
口诀:淡海养轻鸭【单选】下列关于焊条保管和烘干的说法,错误的是( )。
A.焊条必须存放在干燥通风、整洁的库房中
B.焊条库房内温度不得低于0℃,湿度不得大于85%
C.酸性焊条的烘干温度为70~150℃
D.焊条应随烘随用,并存放在保温桶内,以免再次受潮【参考答案】B2.3.2 焊接方法和焊接工艺
•
考点:常用焊接方法 ★
•
考点:焊接工艺 ★★★
•
考点:焊接工艺评定 ★★★考点:常用焊接方法★
非常规考点。考点:焊接工艺★★★
焊接工艺是指与制造焊件有关的加工方法和实施要求,包括焊接
准备、焊接方法、焊接参数、操作要求等。1)焊接接头
(1)焊接接头由焊缝、熔合区、热影响区和母材金属组成。(2)焊接接头形式:对接接头、T形接头、角接接头及搭接
接头等。
巧思妙记
口诀:对打脚踢2)焊缝坡口的基本形式
焊缝坡口分为I形(不开坡口)、V形、单边V形、U形、双U
形、J形等各种坡口形式。3)焊缝形式
(1)按焊缝在空间的位置分为:平焊缝、立焊缝、横焊缝、
仰焊缝四种。(2)焊缝的形状用几何尺寸来表示时,不同形式的焊缝,其
形状参数也不一样。
例如:
对接焊缝形状尺寸包括:焊缝长度、焊缝宽度、焊缝余高;
T形接头焊缝或角焊缝形状尺寸包括:焊脚、焊脚尺寸、焊缝
凸(凹)度。4)焊接线能量
决定焊接线能量的主要参数是焊接速度、焊接电流和电弧电压。
q=IU/v
式中 q——线能量(J/cm);
I——焊接电流(A);
U——焊接电压(V);
V——焊接速度(cm/s)。5)预热、后热及焊后热处理
(1)某些钢材焊接时,需要焊前预热和焊后热处理,以防止
延迟裂纹的产生。若不能及时热处理,则应在焊后立即后热,并
且保温缓冷。后热可减小焊缝中氢的影响,降低焊接残余应力,
避免焊接接头中出现马氏体组织,从而防止氢致裂纹的产生。(2)有焊后消除应力热处理要求的压力容器(压力管道),
经挖补修理后,应当根据补焊深度确定是否需要进行消除应力处
理。【多选】下列焊缝中,属于按空间位置形式分类的有( )。
A.角焊缝
B.平焊缝
C.横焊缝
D.立焊缝
E.仰焊缝【参考答案】BCDE考点:焊接工艺评定★★★
验 证
拟定预焊接 施焊 试件 焊接工艺评 焊接工艺 焊接作业
工艺规程 试件 检验 定报告 规程 指导书1)焊接工艺评定作用
(1)焊接工艺评定是为验证所拟定的焊接工艺正确性而进行
的试验过程及结果评价。记载验证性的数据结果,对拟定的焊接
工艺进行评价的报告称为焊接工艺评定报告。焊接工艺评定应在
本单位进行。焊接工艺评定所用设备、仪表应处于正常工作状态,
金属材料、焊接材料应符合相应标准,由本单位操作技能熟练的
焊接人员使用本单位满足焊接要求的设备焊接试件。(2)验证施焊单位拟定焊接工艺的正确性,并评定施焊单位
在限制条件下,焊接成合格接头的能力。依据焊接工艺评定报告
编制焊接作业指导书,用于指导焊工施焊和焊后热处理工作,一
个焊接工艺评定报告可用于编制多个焊接作业指导书。一个焊接
作业指导书可以依据一个或多个焊接工艺评定报告编制。2)焊接工艺评定规则
按照《承压设备焊接工艺评定》NB/T47014—2023,把所有焊接
工艺参数分为重要因素、补加因素和次要因素三种。(1)凡是重要因素变化的情况都需要进行重新评定,如焊接方法、
母材分类、母材厚度、焊丝类别、预热、焊后热处理、保护气体种类、
电流种类和极性等变化都可以成为重要因素。
(2)当有冲击韧性要求时,补加因素就上升为重要因素,如线能
量、平焊改立焊、多道焊改为单道焊等,反之则下降为次要因素。
(3)次要因素变化则无需进行再次评定,如坡口形式尺寸、焊丝
规格、保护气体流量等,但需要重新编制焊接工艺规程。【单选】下列焊接工艺参数中属于次要因素的是( )。
A.焊接母材厚度
B.焊后热处理
C.保护气体种类
D.保护气体流量【参考答案】D2.3.3 焊接质量检验
•
考点:焊接检验方法 ★★
•
考点:焊接过程质量检验 ★
•
考点:焊缝最终检验 ★★★考点:焊接检验方法★★
1)破坏性检验
破坏性检验:力学性能试验(弯曲试验、拉伸试验、冲击试验、
硬度试验、断裂性试验、疲劳试验)、化学分析试验(化学成分分
析、不锈钢晶间腐蚀试验、焊条扩散氢含量测试)、金相试验(宏
观组织、微观组织)、焊接性试验。2)非破坏性检验
非破坏性检验:外观检验、无损检测(渗透检测、磁粉检测、
超声检测、射线检测)、耐压试验和泄漏性试验。【多选】下列焊缝质量检验方法中属于破坏性检验的有( )。
A.磁粉检测
B.硬度试验
C.泄漏性试验
D.金相试验
E.真空度实验【参考答案】BD考点:焊接过程质量检验★
非常规考点。考点:焊缝最终检验★★★
1)外观检验
(1)焊缝表面不允许存在的缺陷包括:裂纹、未焊透、未熔合、表
面气孔、外露夹渣、未焊满。
(2)焊缝表面允许存在的其他缺陷包括:咬边、角焊缝厚度不足、
角焊缝焊脚不对称等。
(3)焊缝外观目视检测,常借助照明光源、反光镜和低倍放大镜等。
巧思妙记
口诀:咬后脚2)无损检测
(1)常用无损检测方法及代号
①射线检测(RT)。
优点:检测结果有直接记录(底片),可以获得缺陷的投影图像,
缺陷定性、长度测量比较准确,对体积型缺陷和薄壁工件中的缺陷,
检测率较高;
缺点:厚壁工件的缺陷检出率偏低,缺陷在工件厚度方向的位置
难以确定,自身高度难以测量,对面积型缺陷的检出受到多种因素的
影响,有时会漏检,射线对人体和环境有危害,防护成本、检测成本
较高,而且射线检测速度较慢等。②超声检测(UT)。
优点:面积型缺陷的检出率较高,穿透能力强,适合于厚壁
工件,定位准确,可以测量缺陷自身高度,对人体和环境无害,
检测成本较低,检测速度快等;
缺点:缺陷定性困难,定量精度不高,常用的(不可记录)
脉冲反射法超声波检测结果无直接见证记录,无缺陷直观图像,
薄壁工件检测困难,一般需要对探头扫查面进行打磨处理,导致
工作量增加。③磁粉检测(MT)。
④渗透检测(PT)。考点 内容
焊条库房中应装有温度计和湿度计,库房内温度不得低于5℃,湿度不得大
焊条
于60%。
保管
焊条应随烘随用,并存放在保温桶内,以免再次受潮。
1)焊接接头
(1)焊接接头由焊缝、熔合区、热影响区和母材金属组成。
(2)焊接接头形式:对接接头、T形接头、角接接头及搭接接头等。
焊接
焊缝在空间的位置分为:平焊缝、立焊缝、横焊缝、仰焊缝四种。
工艺
焊接线能量:q=IU/v
延迟裂纹:焊前预热和焊后热处理。若不能及时热处理,焊后立即后热,
并且保温缓冷。验 证
焊接
工艺 拟定预焊接 施焊 试件 焊接工艺评 焊接工艺 焊接作业
工艺规程 试件 检验 定报告 规程 指导书
评定
2)无损检测
①射线检测(RT)。
焊缝
②超声检测(UT)。
检验
③磁粉检测(MT)。
④渗透检测(PT)。感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师第3章 建筑机电工程施工技术
•
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术
•
3.2 建筑电气工程施工技术
•
3.3 通风与空调工程施工技术
•
3.4 智能化系统工程施工技术
•
3.5 电梯工程安装技术
•
3.6 消防工程施工技术3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术
•
3.1.1 建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
•
3.1.2 建筑给水排水与供暖管道施工技术
•
3.1.3 建筑给水排水与供暖设备安装技术
•
3.1.4 建筑给水排水与供暖系统调试和检测3.1.1 建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
•
考点:建筑给水排水与供暖的分部分项工程 ★★
•
考点:建筑给水排水与供暖工程施工程序 ★★考点:建筑给水排水与供暖的分部分项工程★★
建筑给水排水与供暖的分部分项工程
分部
子分部工程 分项工程
工程
给水管道及配件安装,给水设备安装,防腐,绝热,管道冲
室内给水系统
洗、消毒,试验与调试
排水管道及配件安装,雨水管道及配件安装,防腐,试验与
室内排水系统
调试
建筑
管道及配件安装,辅助设备安装,防腐,绝热,试验与调试
室内热水系统
给水
排水 卫生器具安装,给水配件安装,排水管道安装,试验与调试
卫生器具
及供
管道及配件安装,辅助设备安装,散热器安装,低温热水地
暖
板辐射供暖系统安装,电加热供暖系统安装,燃气红外辐射
室内供暖系统
供暖系统安装,热风供暖系统安装,热计量及调控装置安装,
试验与调试,防腐,绝热
……
……考点:建筑给水排水与供暖工程施工程序★★
1)设备施工程序
(1)水泵施工程序:开箱检查→基础验收→减振装置安装→水
泵就位→找正找平→配管及附件安装→检查验收。
(2)不锈钢水箱施工程序:基础验收→吊装就位→找平找正→
配管及附件安装→压力试验(满水试验)→检查验收。2)给水管道施工程序
室内给水管道施工程序:材料验收→测绘放线→支架制作→
管道预制→支架安装→管道安装→压力试验→防腐绝热→通水试
验→冲洗、消毒→取样检验。
3)排水管道施工程序
室内排水管道施工程序:材料验收→测绘放线→支架制作→
管道预制→支架安装→管道安装→灌水试验→通水、通球试验。4)热水与供暖系统施工程序
室内供暖系统施工程序:材料验收→测绘放线→支架制作→
管道预制→支架安装→供暖设备安装→管道及配件安装→散热器
及附件安装→系统压力试验→防腐绝热→通水试验→冲洗→试运
行。【单选】室内给水管道工程施工程序中,管道及器具安装的紧后
工序是( )。
A.系统压力试验
B.管道支架安装
C.给水设备安装
D.防腐绝热施工【参考答案】A3.1.2 建筑给水排水与供暖管道施工技术
•
考点:建筑给水排水与供暖管道常用的连接方法 ★★
•
考点:建筑给水排水与供暖管道施工技术要求 ★★★★考点:建筑给水排水与供暖管道常用的连接方法★★连接方式 适用范围
螺纹连接 管径≤100mm的镀锌钢管、钢塑复合管
直径较大的管道,一般用在主干道连接阀门、水表、水泵等处,以及需
法兰连接
要经常拆卸、检修的管段上。
焊接连接 适用于非镀锌钢管,多用于暗装管道和直径较大的管道。
又称卡箍连接。可用于空调冷热水、给水、雨水等系统直径≥100mm的
沟槽连接
镀锌钢管或钢塑复合管,也可用于>50mm的消火栓架空管道。
卡套式连接 铝塑复合管一般采用螺纹卡套压接。铜管的连接也可采用螺纹卡套压接。
卡压连接 薄壁不锈钢给水管道一般采用卡压连接。
热熔连接 常用于无规共聚聚丙烯(PPR)和聚乙烯(PE)等塑料管道施工。
用于给水及排水铸铁管及管件的连接。
承插连接 有柔性连接和刚性连接两类,柔性连接采用橡胶圈密封,刚性连接采用
石棉水泥或膨胀性填料密封,重要场合可用铅密封。
粘接连接 常用于硬聚氯乙烯(PVC-U)管道的连接。
电熔连接 常用于聚乙烯(PE)和高密度聚乙烯(HDPE)管道的连接。【单选】在建筑管道中,薄壁不锈钢管道应采用( )。
A.焊接连接
B.法兰连接
C.螺栓连接
D.卡压连接【参考答案】D考点:建筑给水排水与供暖管道施工技术要求★★★★
1)进场验收
(1)材料进场时应对品种、规格、外观等进行检查验收。包装
应完好,表面无划痕及外力冲击破损,并经监理工程师核查确认。(2)阀门安装前,应按国家现行相关标准的要求进行强度和
严密性试验,试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中
抽查10%,且不少于1个。安装在主干管上起切断作用的阀门,
应逐个做强度试验和严密性试验。阀门的强度试验压力为公称压
力的1.5倍,严密性试验压力为公称压力的1.1倍。(3)管道所用流量计及压力表应进行校验检定,设备及管道
上的安全阀应按设计文件要求由具备资质的单位进行压力整定和
密封试验。安全阀校验应做好记录、铅封,并应出具校验报告。(4)散热器进场时,应对其单位散热量、金属热强度等性能
进行复验。绝热材料进场时,应对其导热系数或热阻、密度、吸
水率等性能进行复验;复验应为见证取样检验。同厂家、同材质
的绝热材料,复验次数不得少于2次。2)预留、预埋
(1)地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措
施。对有严格防水要求的建筑物,应采用柔性防水套管。(2)管道穿过楼板时应设置金属或塑料套管。安装在楼板内
的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,安装在卫生间及厨房内
的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平,
套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料和防水油膏填实,且端面
应光滑。(3)管道穿过墙壁时应设置金属或塑料套管。套管两端应与
饰面相平,套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面
应光滑。3)支架制作安装
(1)室内给水金属立管管道支架设置:楼层高度小于或等于
5m每层必须设置不少于1个,楼层高度大于5m每层设置不少于2个。(2)沟槽式连接水平钢管支、吊架应设置在管接头(刚性接
头、挠性接头、支管接头)两侧和三通、四通、弯头、异径管等
管件上下游连接接头的两侧,支、吊架与接头的净间距不宜小于
150mm,且不宜大于300mm。(3)塑料管采用金属制作管道支架时,应在管道与支架间加
衬非金属垫或套管;不锈钢管道采用碳钢支架时,应在支架与管
道之间衬垫塑料或橡胶。4)管道安装
(1)管道安装一般应按先主管后支管、先上部后下部、先里
后外的原则进行安装。对于不同材质的管道应先安装钢质管道,
后安装塑料管道,但压力管线宜避让重力流管线。(2)当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道安装和主体结构
沉降结束后再进行安装,安装过程应注意成品保护。
(3)管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应在结
构缝两侧采取柔性连接,在通过结构缝处做成方形补偿器或设置
伸缩节。(4)冷、热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上
方,垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧。
巧思妙记
热水
口诀:口诀:上热下冷,左热右冷 热 冷
水 水
冷水(5)室内热水、供暖管道应尽量利用自然补偿热伸缩,直线
段过长则应设置补偿器,补偿器形式、规格、位置应符合设计要
求,并按有关规定进行预拉伸。(6)供暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定,其坡向应
利于管道的排气和泄水。
例如:汽、水同向流动的热水供暖管道和汽、水同向流动的
蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰;汽、水逆
向流动的热水供暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应
小于5‰;散热器支管的坡度应为1%。(7)低温热水辐射供暖系统埋地敷设的盘管不应有接头。(8)排水管道的坡度必须符合设计和规范的规定,严禁无坡或倒坡。
(9)排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,
伸缩节间距不得大于4m。(10)明敷排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套
管。当立管管径≥110mm时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或
长度≥500mm的防火套管,在管道周围应筑成厚度≥20mm、
宽度≥30mm的阻水圈。横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越
墙体的两侧应设置防火圈或长度≥500mm的防火套管。(11)排水通气管不得与风道或烟道连接。通气管应高出屋
面300mm,且必须大于最大积雪厚度;在通气管出口4m以内有
门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧;
在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据
防雷要求设置防雷装置;屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。(12)通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下翻时,应
采用45°三通和45°弯头连接,并应在垂直管段顶部设置清扫口;
通向室外排水检查井的排水管,井内引入管应高于排出管或两管
顶相平,并有不小于90°的水流转角,如跌落差大于300mm可不
受角度限制。(13)用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立
管的连接要求:应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四
通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径
不小于4倍管径的90°弯头。(14)生活饮用水水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池
的泄水管、溢流管,不得与污水管道直接连接,采用间接排水,
并应留出不小于100mm的隔断空间。(15)高层建筑的雨水系统要考虑管材的承压能力,一般采
用承压管材。
例如:高层建筑的雨水系统采用镀锌焊接钢管,超高层建筑
的雨水系统采用镀锌无缝钢管,高层和超高层建筑的重力流雨水
管道系统采用球墨铸铁管等。(16)生活给水水表前与阀门应有长度不小于8倍水表接口直
径的直线管段。一、选择题
【多选】关于建筑室内管道安装的说法,正确的有( )。
A.不同材质的管道应先安装塑料管道后安装钢质管道
B.埋地管道应在安装结束隐蔽之前进行隐蔽工程验收
C.冷热水管道垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧
D.汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于3‰
E.室内排水立管与排出管端部的连接可采用两个45°弯头【参考答案】BCE案例
背景资料:
……施工单位采购的第一批阀门(见表)按计划到达施工现场,
对阀门开箱检查,按规范要求进行了强度和严密性试验,主干管
上起切断作用的DN400、DN300阀门和其他规格的阀门抽查均无
渗漏,验收合格……
名称 公称压力 DN400 DN300 DN250 DN200 DN150 DN125 DN100
闸阀 1.6Mpa 4 8 16 24
球阀 1.6Mpa 38 62 84
蝶阀 1.6Mpa 16 26 12
合计 4 8 32 50 50 62 84问题:
1.第一批进场阀门按规范要求最少应抽查多少个阀门进行强度试
验?其中DN300闸阀的强度试验压力应为多少Mpa?【参考答案】
1.(1)第一批进场的阀门按照规范最少应抽查
4+8+2+2+3+3+4+2+7+9=44个。
(2)DN300的闸阀强度试验压力=1.6*1.5=2.4MPa。3.1.3 建筑给水排水与供暖设备安装技术
考点:设备与基础验收 ★
考点:设备安装 ★★考点:设备与基础验收★
非常规考点。考点:设备安装★★
(1)整体安装的泵的安装水平,应在泵的进、出口法兰面或其
他水平面上进行检测,纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000,横向
安装水平偏差不应大于0.20/1000;
解体安装的泵的安装水平,应在水平中分面、轴的外露部分、底
座的水平加工面上纵、横向放置水平仪进行检测,其偏差均不应大
于0.05/1000。(2)散热器组对应平直紧密。散热器背面与装饰后的墙内表
面安装距离,应符合设计或产品说明书要求。如设计未注明,应
为30mm。案例
背景资料:
……安装公司对给排水系统和通风空调系统检查,对存在的问题
进行整改。排水工程施工中,给水管道直接紧贴建筑物抗震缝墙
体孔洞上部进行敷设。给水泵整体安装,测得泵体纵向水平偏差
0.2‰,横向水平偏差0.2‰,泵轴轴心倾斜度0.2‰,泵轴径向位
移0.1mm。
问题:
1.给水管道在穿越抗震缝时应如何整改?
2.水泵检测中哪几项不符合规范要求?正确规范要求是什么?【参考答案】
1.给水管道直接紧贴建筑物抗震缝墙体孔洞上部进行敷设错误,
抗震缝墙体孔洞应设置套管,套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实
材料和防水油膏填实,端面应光滑。且应在抗震缝两边各装一个
柔性接头(柔性短管)。
2.不符之处一:纵向水平偏差0.2‰,正确规范:整体纵向偏差不
大于0.1‰;
不符合之处二:泵轴径向位移0.1mm,正确规范:径向位移不应
大于0.05mm。3.1.4 建筑给水排水与供暖系统调试和检测
考点:器具/设备试验 ★★
考点:管道系统试验 ★★★★
考点:管道系统冲洗 ★考点:器具/设备试验★★
(1)散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应做水
压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍,但不小于
0.6MPa;试验时间为2~3min,压力不降且不渗不漏。
(2)供暖分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压试验,
试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
(3)敞口水箱安装前应做满水试验,静置24h观察,应不渗不
漏;密闭水箱(罐)安装前应以工作压力的1.5倍做水压试验,试验
压力下10min应压力不降、不渗不漏。【单选】敞口水箱应安装前满水试验应持续()h。
A.2
B.6
C.12
D.24【参考答案】D考点:管道系统试验★★★★
1)压力试验
(1)管道压力试验宜采用液压试验,试验前编制专项施工方案,
经批准后组织实施。高层建筑管道应先按分区、分段进行试验,合
格后再按系统进行整体试验。(2)室内给水系统、室外管网系统管道安装完毕,应进行水
压试验。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统强度试验压
力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。(3)热水供应系统、供暖系统安装完毕,管道保温之前应进
行水压试验。强度试验压力应符合设计要求,当设计未注明时:
热水供应系统和蒸汽供暖系统、热水供暖系统水压试验压力,
应以系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力
不小于0.3MPa;
塑料管及铝塑复合管热水供暖系统水压试验压力,应以系统
最高点工作压力加0.2MPa,同时在系统最高点的试验压力不小于
0.4MPa;
高温热水供暖系统水压试验压力,应以系统最高点工作压力
加0.4MPa。
巧思妙记
口诀:口诀:热13,塑24,高温被烫死(4)(4)室内给水系统、热水供应系统水压试验检验方法:
钢管及复合管道在系统试验压力下10min内压力降不大于
0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,不渗不漏;
塑料管道系统在试验压力下稳压1h压力降不超过0.05MPa,
然后在工作压力1.15倍状态下稳压2h,压力降不超过0.03MPa,
连接处不得渗漏。2)灌水试验
室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验。灌水
高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。检验方法
为满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及
接口无渗漏为合格。3)通球试验
排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小
于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。案例
背景资料:
A公司于2020年8月承接一学校体育馆的采暖工程,合同额为
650万元,采暖热源由风冷热泵提供,供回水温度为45/40℃,健
身房、教研室等附属房间采用低温热水地板辐射供暖,比赛场馆、
训练馆采用散热器供暖。供热管道采用铝塑复合管。
2020年11月散热器进场,A公司对其外观和金属热强度进行
了检查和复验。2021年4月,供暖系统安装完毕,A公司依次对
管道系统进行水压试验,经核算,项目实际成本为513万元,成
本降低率为5%。该供暖系统于2021年正式投入使用。2022年6月,建设单位按照约定将工程质量保证金返还至A公
司。2022年12月,体育馆管理员反映部分散热器温度偏低,建设
单位通知A公司进行检验。A公司检查后发现由于施工质量问题造
成部分管道出现气塞和堵塞现象,对这些管道进行疏通和清理,
并更换了部分散热器。问题:
1.本工程供暖管道的水压试验压力是多少?水压试验合格标准的
判定标准是什么?
2.指出A公司采暖工程中可能导致部分散热器温度偏低的质量问
题,并说明理由。【参考答案】
1.(1)本工程供暖管道的水压试验压力是0.55MPa。
理由:塑料管及铝塑复合管的热水供暖系统,应以系统顶点工作
压力加0.2MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于
0.4MPa。0.35+0.2=0.55(MPa)。
(2)水压试验合格标准的判定标准是:在试验压力下10min内
压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗不漏。
2.①散热器进场时未对其单位散热量性能进行复验,单位散热量
不达标可能会导致散热器温度偏低。
②散热器支管坡度太小可能会导致散热器温度偏低。散热器支管
的坡度应为1%,图中散热器支管坡度只有3‰。考点:管道系统冲洗★
非常规考点。考点 内容
1)螺纹连接:管径≤100mm的镀锌钢管、钢塑复合管。
2)法兰连接:拆卸。
3)焊接连接:非镀锌钢管。
4)沟槽连接(卡箍连接):直径≥100mm的镀锌钢管、钢塑复合管,大于50mm的
消火栓架空管道。
连接 5)卡套式连接:铝塑复合管、铜管。
方法 6)卡压连接:薄壁不锈钢给水管道。
7)热熔连接:塑料管道。
8)承插连接:铸铁管。
柔性:橡胶圈密封,刚性:石棉水泥或膨胀性填料密封,重要场合:铅密封。
9)粘接连接:硬聚氯乙烯(PVC-U)管道。
10)电熔连接:聚乙烯(PE)和高密度聚乙烯(HDPE)管道。1)进场验收
(3)阀门:强度和严密性试验,试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中
抽查10%,且不少于1个。安装在主干管上起切断作用的阀门,应逐个做强度试验和
严密性试验。阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验压力为公称压力
的1.1倍。
(5)散热器进场时,应对其单位散热量、金属热强度等性能进行复验。绝热材料进
场时,应对其导热系数或热阻、密度、吸水率等性能进行复验;复验应为见证取样检
施工
验。同厂家、同材质的绝热材料,复验次数不得少于2次。
技术
2)预留、预埋
要求
(2)管道穿楼板:金属或塑料套管。顶部高出20mm(卫生间、厨房50mm),底
部平齐,阻燃密实材料和防水油膏填实。
(3)管道穿墙壁:金属或塑料套管。两端相平,阻燃密实材料填实。
3)支架制作安装
(2)支、吊架与接头的净间距:150mm~300mm。
(3)塑料管采用金属制作支架:加衬非金属垫或套管;
不锈钢管道采用碳钢支架:衬垫塑料或橡胶。4)管道安装
(3)管道穿结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,结构缝两侧采取柔性连接,在通
过结构缝处做成方形补偿器或设置伸缩节。
(5)室内热水、供暖管道进行预拉伸。
(6)供暖管道安装坡度:同向:3‰,不得小于2‰;逆向≥5‰;支管:≥1%。
施工
(9)排水管道伸缩节间距≤4m。
技术
(10)明敷排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。
要求
(11)排水通气管:高出屋面300mm,且大于最大积雪厚度;4m以内有门、窗时,
高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧;经常有人停留,高出屋面2m,设置防雷
装置。
(14)生活饮用水水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水管、溢流管,不得
与污水管道直接连接,采用间接排水,并应留出不小于100mm的隔断空间。1)压力试验
(1)高层建筑管道应先按分区、分段进行试验,合格后再按系统进行整体试验。
(2)各种材质的给水管道系统强度试验压力均为工作压力的1.5倍,且≥0.6MPa。
(3)热水供应系统、供暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。强度试验压
力当设计未注明时:
系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa;
塑料管、铝塑复合管:系统最高点工作压力加0.2MPa,同时在系统最高点的试验压力
不小于0.4MPa;
管道
高温热水供暖:系统最高点工作压力加0.4MPa。
系统
(4)室内给水系统、热水供应系统水压试验检验方法:
试验
钢管及复合管道在系统试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力
检查,压力应不降,不渗不漏;
塑料管道系统在试验压力下稳压1h压力降不超过0.05MPa,然后在工作压力1.15倍状态
下稳压2h,压力降不超过0.03MPa,连接处不得渗漏。
2)灌水试验
隐蔽前。灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。检验方法为满水
15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。
3)通球试验:球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师3.2 建筑电气工程施工技术
•
3.2.1 建筑电气的分部分项工程及施工程序
•
3.2.2 变配电和配电线路施工技术
•
3.2.3 电气照明与电气动力施工技术
•
3.2.4 建筑防雷与接地施工技术3.2.1 建筑电气的分部分项工程及施工程序
•
考点:建筑电气的分部分项工程 ★
•
考点:建筑电气工程的施工程序 ★★考点:建筑电气的分部分项工程★
非常规考点。考点:建筑电气工程的施工程序★★
1)变配电设备施工程序
(1)配电柜(开关柜)安装程序:开箱检查→二次搬运→基础
框架制作安装→柜体固定→母线连接→二次线路连接→试验调整→
送电运行验收。(2)干式变压器施工程序:开箱检查→二次搬运→本体安装
→附件安装→交接试验→送电前检查→送电运行验收。2)供电干线施工程序
(1)母线槽施工程序:开箱检查→支架安装→单节母线槽绝
缘测试→母线槽安装→通电前绝缘测试→送电验收。
(2)梯架(托盘、槽盒)施工程序:测量定位→支架安装→
梯架(托盘、槽盒)安装连接→接地线跨接。3)电气照明施工程序
钢导管施工程序:测量定位→支架安装(明敷)→导管预制
→导管连接→接地线跨接。4)电气动力工程施工程序
电动机(风机、水泵)施工程序:电动机绝缘测试→电机干
燥(受潮时)→电动机接线→送电前检查→送电运行。5)建筑防雷接地施工程序
建筑防雷接地施工程序:接地体施工→接地干线施工→引下
线敷设→均压环施工→接闪带(接闪杆、接闪网)施工。3.2.2 变配电和配电线路施工技术
•
考点:三相干式电力变压器安装技术要求 ★★★★
•
考点:箱式变电所施工要求 ★
•
考点:柴油发电机组安装技术要求 ★★★
•
考点:配电柜(开关柜、控制柜)安装 ★★★
•
考点:母线槽施工技术要求 ★★★★
•
考点:梯架(托盘、槽盒)施工要求 ★★★
•
考点:导管施工技术要求 ★★★
•
考点:导线和电缆敷设要求 ★★★考点:三相干式电力变压器安装技术要求★★★★
1)开箱检查
(1)变压器型号、规格应符合设计要求,并有出厂合格证和技
术文件;外观无损伤,分接开关、冷却风机、温度计等附件齐全。
(2)变压器铭牌上应注明制造厂名称,额定容量,一次、二次
额定电压、电流,阻抗电压,接线组别等技术数据。2)干式变压器安装
变压器箱体、支架、基础型钢及外壳应分别单独与保护导体
可靠连接。3)变压器接线组别
₀
10/0.4kV电压等级的变压器一般采用D,yn11(△/Y -11)
接线组别,表示一次绕组△接、二次绕组Y接,有中性点引出,
二次绕组线电压超前一次绕组线电压30°电角。变压器不同的接
线组别能改变二次绕组线电压与一次绕组线电压的相位差。4)干式变压器交接试验
(1)测量绕组连同套管的直流电阻
①1600kVA及以下三相变压器,
各相绕组相互间的差别不应大于4%;
无中性点引出的绕组,线间各绕组相互间差别不应大于2%;
1600kVA以上变压器,
各相绕组相互间差别不应大于2%;
无中性点引出的绕组,线间相互间差别不应大于1%。
巧思妙记
总结:
21
42
1600②变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相
应变化不应大于2%;
不同温度下电阻值应按下式计算:
2
+
2 1
= ∙
1
式中 R 1 ——温度在t 1 (℃)时的电 阻+值 (Ω);
R ——温度在t (℃)时的电阻值(Ω);
2 2
T——计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。(2)检查所有分接的电压比
与制造厂铭牌数据相比:
电压等级在35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏
差应为±1%;其他所有变压器额定分接下电压比允许偏差不应
超过±0.5%;
其他分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内,
且允许偏差应为±1%。(3)有载调压切换装置试验
在变压器无电压下,有载分接开关的手动操作不应少于2个循
环、电动操作不应少于5个循环,其中电动操作时电源电压应为
额定电压的85%及以上。(4)测量绕组连同套管的绝缘电阻
绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ(20℃)。
(5)绕组连同套管的交流耐压试验(6)额定电压下的冲击合闸试验
①在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次,每次
间隔时间宜为5min,应无异常现象,其中750kV变压器在额定电
压下,第一次冲击合闸后的带电运行时间不应少于30min,其后
每次合闸后带电运行时间可逐次缩短,但不应少于5min。
②冲击合闸宜在变压器高压侧进行,对中性点接地的电力系
统试验时变压器中性点应接地。
③发电机、变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不
进行冲击合闸试验。
④无电流差动保护的干式变压器可冲击3次。考点:箱式变电所施工要求★
非常规考点。考点:柴油发电机组安装技术要求★★★
1)柴油发电机组交接试验
(1)发电机组至配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值,
低压馈电线路不应小于0.5MΩ,高压馈电线路不应小于1MΩ/kV;绝缘
电缆馈电线路直流耐压试验应符合现行国家标准的规定。
(2)当柴油发电机并列运行时,应保证其电压、频率和相位一致。考点:配电柜(开关柜、控制柜)安装★★★
1)基础型钢框架制作安装
(1)基础框架一般采用10号槽钢(型钢)制作;型钢框架安装
后的水平度、不平行度允许偏差应符合规范要求。
(2)每组型钢框架的两端应采用不小于100mm²镀锌扁钢与接
地干线电焊连接,且不少于两处接地。2)柜体安装
配电柜相互间及与基础框架间应用镀锌螺栓连接固定,且防
松零件齐全。3)柜(台、箱)内配线
(1)除电子元件回路或类似回路外,二次回路的绝缘导线额
定电压不应低于450/750V;铜芯绝缘导线的导体截面积,电流回
路不应小于2.5mm²,其他回路不应小于1.5mm²。
(2)电流(电压)互感器安装就位后,各接地引出端子接地
良好。暂时不使用的电流互感器二次线圈应短路后再接地。4)柜体接地
对于装有电器的可开启门,门和金属框架的接地端子间应选用
截面积不小于4mm²的黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并应有标识。5)安装后检查
手车、抽屉式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。动
触头与静触头的中心线应一致,且触头接触应紧密,投入时,接
地触头应先于主触头接触;退出时,接地触头应后于主触头脱开;
手车单元接地触头可靠接地。6)配电柜交接试验
(1)高压成套配电柜应按规范规定进行交接试验。回路中的
电子元件不应参加交流工频耐压试验,50V及以下回路可不做交
流工频耐压试验。(2)低压成套配电柜(箱)、控制柜(台、箱)间线路的线
间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路不应小于0.5MΩ,二次回路
不应小于1MΩ;测量绝缘电阻应根据电压等级来选择兆欧表等级;
设备电压等级与兆欧表的选用应符合下表的规定;用于极化指数
测量时,兆欧表短路电流不应低于2mA。
序号 设备电压等级(V) 兆欧表电压等级(V) 兆欧表最小量程(MΩ)
1 <100 250 50
2 <500 500 100
3 <3000 1000 2000
4 <10000 2500 10000
5 ≥10000 2500或5000 10000(3)二次回路的耐压试验电压应为1000V,当回路绝缘电阻
值大于10MΩ时,应采用2500V兆欧表代替,试验持续时间应为
1min或符合产品技术文件要求。48V及以下电压等级回路可不做
交流耐压试验;回路中有电子元器件设备的,试验时应将插件拔
出或将其两端短接。(4)配电柜(箱)内的剩余电流动作保护器(RCD)应在施
加额定剩余动作电流(I )的情况下测试动作时间,测试值应符
△n
合设计要求。
①干线回路RCD的测试宜在RCD出口处进行;
②其他回路RCD的测试应在回路末端进行。
③插座回路RCD的测试应通过末端插座来进行。(5)柜(箱)内电涌保护器(SPD)安装要求。SPD的型号、
规格、安装布置及接线形式应符合设计要求;接地导线的位置不
宜靠近出线位置;SPD的连接导线应平直、足够短,且不宜大于
0.5m。考点:母线槽施工技术要求★★★★
1)母线槽安装前检查
(1)母线槽连接用部件的防护等级与母线槽本体防护等级一致,
标识完整。防火型母线槽应有防火等级和燃烧报告、由国家认可的
检验机构出具的试验报告。(2)安装前应做电气试验,用1000V兆欧表测量每节母线槽
的绝缘电阻值不得小于20MΩ。高压母线槽必须做交流耐压试验,
测试结果符合产品技术文件要求。2)支吊架安装要求
(1)每节母线槽应不少于一个支吊架,距转弯0.4~0.6m处
应设置支吊架,支吊架不应设置在母线槽的连接处或分接单元处,
垂直安装时应设置弹簧支架。支吊架的锚固螺栓应采用金属胀管
固定在结构承重墙上或顶板上。(2)室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,室内
照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm。重力不小于150N/m
的母线槽应设置抗震支架。3)母线槽连接
(1)母线槽的连接可采用搭接或插接;连接紧固应用力矩扳
手,螺栓紧固力矩应符合产品技术文件的要求。在通过建筑变形
缝(伸缩缝、沉降缝、后浇带等)时,应设置伸缩节;直线段超
过80m时,应在50~60m处设置伸缩节。(2)母线槽需经电气试验合格后,再与设备端子连接;母线
槽与设备连接,可采用搭接或伸缩节连接。低压母线槽绝缘电阻
测试不得低于0.5MΩ;高压母线槽绝缘电阻测试不得低于20MΩ。4)母线槽接地
母线槽金属外壳应与保护接地导体连接可靠。全长保护接地
不少于2处,分支母线槽的末端需保护接地,在可靠接地前,不
得进行通电试运行。5)母线槽通电要求
母线槽通电前,绝缘电阻测试和交流工频耐压试验应合格。案例
背景资料:
项目部根据现场实际情况,通过对影响施工质量因素特性进
行分析,编制母线槽安装质量方案,并在施工过程中加以实施。问题:
1.图中母线槽安装存在什么质量问题?怎样整改?【参考答案】
1.问题①:吊杆直径6mm错误。
整改:室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm。
问题②:吊杆设置在母线槽连接器处错误。
整改:固定点位置不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。
问题③:中间一节母线槽未设置支吊架错误。
整改:每节母线槽不得少于1个支架。考点:梯架(托盘、槽盒)施工要求★★★
(1)梯架(托盘、槽盒)在水平段时每1.5~3m设置一个支吊
架;在垂直段时每1~1.5m设置一个支架;在分支处或端部0.3~
0.5m处应有固定支吊架。金属吊架的圆钢直径不得小于8mm,并应
有防晃支架。(2)梯架(托盘、槽盒)水平敷设时距地高度一般不宜低于
2.5m,垂直敷设时,距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护,
但敷设在配电室、电气竖井等处除外。(3)直线段钢制梯架长度超过30m、铝合金梯架长度超过
15m应设置伸缩节;梯架跨越建筑物变形缝处,应设置补偿装置。(4)非镀锌梯架之间的连接处应跨接保护联结导体;
镀锌梯架之间的连接处可不跨接保护联结导体,但连接板每
端有防松螺帽或防松垫圈的螺栓不应少于2个。
梯架经过建筑物的伸缩缝时,应断开100~150mm间距,间
距两端应进行接地跨接。(5)金属梯架(托盘、槽盒)的连接应牢固可靠。全长不大
于30m时,不应少于2处与保护接地导体连接;全长大于30m时,
每隔20~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应接地。案例
背景资料:
数据中心F2层变配电室的某一段金属梯架全长45m,并敷设
一条扁钢接地保护导体,监理单位对金属梯架与接地保护导体的
连接部位进行了重点检查,以确保金属梯架的可靠接地。
问题:
1.变配电室的金属梯架应至少设置多少个与接地保护导体的连接
点?分别写出连接点的位置。【参考答案】
1.变配电室的金属梯架应至少设置3个与接地保护导体的连接点。
起始端和终点端均应可靠接地,20~30m处设置一个连接点。考点:导管施工技术要求★★★
(1)明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍;当两个接线盒
间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。暗配导管的
弯曲半径不应小于管外径的6倍;当线路埋设于地下或混凝土内时,
其弯曲半径不应小于管外径的10倍。(2)钢导管不得采用对口熔焊连接;镀锌钢导管或壁厚小于
等于2mm的钢导管,不得采用套管熔焊连接。按每个检验批的导
管连接头总数的20%进行抽查,且不得少于1处。(3)非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊
接保护联结导体;保护联结导体宜为圆钢,直径不应小于6mm,
其搭接长度应为圆钢直径的6倍。
(4)镀锌钢导管(可弯曲金属导管、金属柔性导管)连接处
的两端宜用专用接地卡固定保护联结导体;保护联结导体应为铜
芯软导线,截面积不应小于4mm²。按每个检验批的导管连接头
总数的10%进行抽查,且不得少于1处。(5)刚性导管经柔性导管与设备、器具连接时,柔性导管的
长度在动力工程中不宜大于0.8m,在照明工程中不宜大于1.2m。
金属柔性导管不应做保护导体的接续导体。(6)导管明敷应采用支吊架安装固定,支架圆钢直径不得小于8mm。【单选】关于柔性导管敷设的说法,正确的是( )。
A.柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.9m
B.柔性导管的长度在照明工程中不宜大于1.3m
C.柔性导管与电气设备的连接应采用专用接头
D.金属柔性导管可以作为保护导体的接续导体【参考答案】C考点:导线和电缆敷设要求★★★
1)管内导线敷设要求
(1)绝缘导线穿入金属导管的管口在穿线前应装设护线口。
(2)绝缘导线接头不得设置在导管和槽盒内,应设置在专用接
线盒或器具内,接线盒的设置位置应便于检修。(3)同一交流回路的绝缘导线不应穿于不同金属导管内。
(4)不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线
不应穿于同一导管内。
(5)导线敷设后,应用500V兆欧表测试绝缘电阻,线路绝
缘电阻不应小于0.5MΩ。2)槽盒内导线敷设要求
(1)同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内。
(2)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。
(3)同一路径无抗干扰要求的线路,可敷设于同一槽盒内。
(4)槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽
盒内截面积的40%。3)梯架内电缆敷设要求
(1)梯架内电缆固定部位:垂直敷设时,电缆的上端及每隔
1.5~2m处;水平敷设时,电缆的首、尾两端,转弯及每隔5~
10m处。
(2)梯架内电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处,设有
编号、型号及起、止点标记。【多选】关于导管内穿线和槽盒内敷线的说法,正确的有( )。
A.同一交流回路导线可穿入不同金属导管内
B.不同电压等级的导线不能穿在同一导管内
C.同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆
D.导管内的导线接头应设置在专用接线盒内
E.槽盒内的绝缘导线总截面积不应超过槽盒内截面积的60%【参考答案】BCD3.2.3 电气照明与电气动力施工技术
•
考点:电气照明施工技术 ★★★★
•
考点:电气动力安装技术 ★★★考点:电气照明施工技术★★★★
1)照明配电箱安装要求
(1)箱体及内部绝缘隔板应采用不燃材料制作。箱内宜分别设
置中性导体(N)和保护接地导体(PE)汇流排;N或PE汇流排的
同一端子上不应连接不同回路的N或PE。(2)照明配电箱安装牢固,安装高度应符合设计要求,垂直
度允许偏差不应大于1.5‰。
(3)照明配电箱配线应整齐、无绞接现象;同一电器的接线
端子上的导线连接不应多于2根,且防松垫圈等零件应齐全。回
路编号应齐全,标识应正确清晰。2)灯具安装
(1)灯具检查
①灯具内部导线应为铜芯绝缘导线,导线截面应与灯具功率
相匹配,且截面积不应小于0.5mm²;灯具内导线的绝缘层厚度
不应小于0.6mm。
②I类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE端子,并有接地
标识。
③灯具的绝缘性能应进行现场抽样检测,灯具的绝缘电阻值
不应小于2MΩ。(2)灯具安装固定
①吸顶或墙面上安装的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于2个,
灯具应紧贴饰面。灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上
严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定;检查时,按每检验批的不
同安装形式各抽查5%,且各不得少于1套。②采用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于10mm,壁厚不
应小于1.5mm。灯具与固定装置及灯具连接件之间采用螺纹连接
的螺纹啮合扣数不应少于5扣。
③质量大于3kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓
或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。④质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量
的5倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时间不得少于15min。
施工或强度试验时观察检查,查阅灯具固定装置及悬吊装置的载
荷强度试验记录;应全数检查。(3)灯具接线
引向单个灯具的绝缘导线截面应与灯具功率相匹配,绝缘铜
芯导线的线芯截面积不应小于 1mm²。(4)灯具接地要求
①I类灯具的外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体
可靠连接,连接处应设置接地标识;铜芯软导线(接地线)的截
面应与进入灯具的电源线截面相同,导线间的连接应采用导线连
接器或缠绕搪锡连接。
②Ⅱ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,还具有双重绝
缘或加强绝缘,因此Ⅱ类灯具外壳不需要与保护导体连接。
③Ⅲ类灯具的防触电保护是依靠安全特低电压,电源电压不
超过交流50V,采用隔离变压器供电。因此Ⅲ类灯具的外壳不许
与保护导体连接。3)开关安装要求
开关应控制灯具的相线(L),不得控制中性线(N),防止
开关断开时灯具带电。4)照明系统的测试和通电试运行
(1)导线绝缘电阻测试应在导线与设备连接前完成,导线绝
缘电阻应大于0.5MΩ。
(2)备用照明电源应先进行空载自动投切试验,后进行有载
自动投切试验。5)插座安装要求
(1)单相两孔插座,面对插座面板,右孔(或上孔)与相线
(L)连接,左孔(或下孔)与中性线(N)连接。单相三孔插座,
面对插座面板,右孔与相线(L)连接,左孔与中性线(N)连接,
上孔与保护接地线(PE)连接。
巧思妙记
口诀:左零右火上接地(2)三相四孔插座的上孔应接保护接地线(PE);插座的保
护接地线(PE)端子不得与中性线端子连接;同一场所的三相插
座,其接线的相序应一致。(3)相线(L)与中性线(N)不应利用插座本体的接线端
子转接供电。保护接地线(PE)在插座之间不得串联连接。案例
背景资料:
A公司承接某高层宾馆机电工程施工项目,宾馆位于市中
心。……
……
A公司依据合同、设计要求完成工程施工,在质量验收时,监
理指出室内单相三孔插座的接线存在质量问题(见图)要求A公
司整改,整改后通过验收。问题:
1.图中的单相三孔插座的接线存在哪些问题?在使用中会有哪些
不良后果?【参考答案】
1.存在问题:
(1)保护接地线在插座之间串联连接错误。
不良后果:如果保护接地线在插座端子虚接或者断开,会使故障
点之后的插座失去保护接地功能。
(2)相线与中性线利用插座本体的接线端子转接供电。
不良后果:①利用插座本体的接线端子转接供电,插座同时连接
负载时,接线端子电流会较大,易因超载过热而损坏。
②当插座使用过程中,由于插头的频繁操作,造成端子接线松动,
导致插座断电。考点:电气动力安装技术★★★
1)电动机接线要求
(1)电动机安装随设备(如风机、水泵等)的安装进行。
(2)电动机外露可导电部分必须与保护接地导体可靠连接。
1kV以下电动机的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ,抽查的数量为50%。
(3)电动机的接线入口及接线盒应做密封处理;电动机进线电
缆应有滴水弯。(4)电动机接线应牢固可靠,接线方式应与供电电压相符。
如线路电压为380V,电动机额定电压为380V时应△接,电动机
额定电压为220V时应Y接。
巧思妙记
口诀:横星竖角3.2.4 建筑防雷与接地施工技术
•
考点:建筑防雷与接地的材料与连接要求 ★★★
•
考点:接闪杆(线、网)的施工要求 ★★★
•
考点:引下线的施工要求 ★★
•
考点:接地体的施工要求 ★★★
•
考点:接地线的施工要求 ★
•
考点:等电位联结施工要求 ★考点:建筑防雷与接地的材料与连接要求★★★
1)材料要求
建筑防雷与接地的材料可采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌扁钢、
镀锌圆钢等;镀锌钢材应为热镀锌,镀层厚度应不小于65μm,镀层
宜光滑、连贯、无斑点。2)连接要求
(1)扁钢(铜排)之间搭接为扁钢(铜排)宽度的2倍,不少于三
面施焊。
(2)圆钢(铜杆)之间搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。
(3)圆钢(铜杆)与扁钢(铜排)搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,
双面施焊。(4)扁钢(铜排)与钢管(铜管)之间,紧贴3/4管外径表
面,上下两侧施焊。
(5)扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,上下两侧施焊。案例
背景资料:
某安装公司承接一商业中心的建筑智能化工程的施工。工程
包括:建筑设备监控系统,安全技术防范系统,公共广播系统,
防雷与接地和机房工程。
在工程的质量验收中,发现机房和弱电井的接地干线搭接不
符合施工质量验收规范要求,监理工程师对40×4镀锌扁钢的焊
接搭接提出整改要求,项目部返工后,通过验收。问题:
1.画出40×4镀锌扁钢正确的焊接搭接方式?扁钢需要多少面焊
接?【参考答案】
1.搭接方式如图所示:扁钢与扁钢之间的连接至少需要三面施焊,
搭设长度至少为扁钢宽度的2倍。考点:接闪杆(线、网)的施工要求★★★
1)接闪杆的施工要求
(1)接闪杆一般由不锈钢(或热镀锌)圆钢或不锈钢管(或热镀
锌钢管)制成。
(2)建筑物上的接闪杆应和接闪网连接成一个整体。接闪杆设置
独立的接地装置时,其接地装置与其他接地网的地中距离不应小于3m。(3)对装有接闪杆的金属筒体。当金属筒体的厚度不小于
4mm时,可作接闪杆的引下线,筒体底部应有两处与接地体连接。2)接闪带(网)的施工要求
接闪带一般使用40mm×4mm的镀锌扁钢或直径为12mm的
镀锌圆钢制作。接闪带固定支架高度不宜小于150mm。采用镀
锌扁钢支架的间距为0.5m,采用镀锌圆钢支架的间距为1m。每
个固定支架应能承受49N的垂直拉力。接闪带在过建筑物变形缝
处的跨接应采取补偿措施。考点:引下线的施工要求★★
(1)明敷的引下线采用热镀锌圆钢时,圆钢与圆钢的连接可采用焊接
或卡夹(接)器;采用热镀锌扁钢时,可采用焊接或螺栓连接。在离地
1.5m处做断接卡。
(2)利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时,应在离
地0.5m处做接地测试点,接地测试点通常不少于2个,并有明显标识。案例
背景资料:
某项目机电工程由某安装公司承接,该项目地上10层、地下2
层。工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内
电气系统等的安装。
工程利用建筑物金属铝板屋面及其金属固定架作为接闪器,
并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线,与接闪器及接地装置
的焊接连接可靠。但在测量接地装置的接地电阻时,接地电阻偏
大。未达到设计要求,安装公司采取了能降低接地电阻的措施后,
书面通知监理工程师进行隐蔽工程验收。
……问题:
1.防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式?【参考答案】
1.防雷接地引下线与接地装置连接方式有:焊接、螺栓连接;防
雷接地引下线与接闪器连接方式有:焊接、卡接器连接。考点:接地体的施工要求★★★
1)人工接地体的施工要求
(1)垂直接地体采用镀锌钢管的壁厚应不小于2.5mm,镀锌角
钢的厚度应不小于4mm,镀锌圆钢的直径不小于14mm。垂直接地
体的长度一般为2.5m。埋设后垂直接地体的顶部距地面不小于0.6m,
垂直接地体的水平间距应不小于5m。(2)水平接地体的镀锌扁钢的厚度应不小于4mm,截面积
应不小于100mm²;镀锌圆钢的截面积应不小于100mm²。水平
接地体距地面至少为0.6m。接地体施工完成后应填土夯实,以减
少接地电阻。2)自然接地体的施工要求
(1)利用工程桩钢筋做垂直接地体,应按设计要求找好工程
桩的位置,将工程桩内的钢筋(不少于2根)搭接焊接,再与底
板主钢筋(不少于2根)焊接牢固,用色漆做标记,并及时做好
隐蔽工程验收记录。
(2)独立接地体的接地电阻应小于4Ω,共用接地体的接地
电阻应小于1Ω。考点:接地线的施工要求★
非常规考点。考点:等电位联结施工要求★
非常规考点。考点 内容
4)干式变压器交接试验
(1)测量绕组连同套管的直流电阻
(2)检查所有分接的电压比
(3)有载调压切换装置试验
(4)测量绕组连同套管的绝缘电阻
(5)绕组连同套管的交流耐压试验
干式
(6)额定电压下的冲击合闸试验
变压
①在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间宜为5min,
器
应无异常现象,其中750kV变压器在额定电压下,第一次冲击合闸后的带电运行时
间不应少于30min,其后每次合闸后带电运行时间可逐次缩短,但不应少于5min。
②冲击合闸宜在变压器高压侧进行,对中性点接地的电力系统试验时变压器中性点
应接地。
③发电机、变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不进行冲击合闸试验。
④无电流差动保护的干式变压器可冲击3次。1)柴油发电机组交接试验
柴油 (1)发电机组至配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值,低压馈电线路不应
发电 小于0.5MΩ,高压馈电线路不应小于1MΩ/kV;绝缘电缆馈电线路直流耐压试验应符合
机组 现行国家标准的规定。
(2)当柴油发电机并列运行时,应保证其电压、频率和相位一致。
1)母线槽安装前检查
(2)防火型母线槽应有防火等级和燃烧报告、由国家认可的检验机构出具的试验报告。
(3)安装前每节母线槽的绝缘电阻值≥20MΩ。高压母线槽必须做交流耐压试验。
母线 2)支吊架安装要求
槽施 (1)每节不少于一个支吊架,距转弯0.4~0.6m处应设置支吊架,支吊架不应设置在
工技 母线槽的连接处或分接单元处,垂直安装时应设置弹簧支架。
术 (2)吊架直径:室内配电≥8mm,室内照明≥6mm。重力≥150N/m设置抗震支架。
3)母线槽连接
(1)通过变形缝时,应设置伸缩节;直线段超过80m时,应在50~60m处设置伸缩节。
(2)低压母线槽绝缘电阻不得低于0.5MΩ;高压母线槽绝缘电阻不得低于20MΩ。(3)直线段钢制梯架长度超过30m、铝合金梯架长度超过15m应设置伸缩节。
梯架
(4)非镀锌梯架之间的连接处应跨接保护联结导体;镀锌梯架之间的连接处可不跨接保
(托
护联结导体,但连接板每端有防松螺帽或防松垫圈的螺栓不应少于2个。梯架经过建筑物
盘、
的伸缩缝时,应断开100~150mm间距,间距两端应进行接地跨接。
槽盒)
(5)全长不大于30m时,不应少于2处与保护接地导体连接;全长大于30m时,每隔20
施工
~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应接地。
(2)钢导管不得采用对口熔焊连接;镀锌钢导管或壁厚小于等于2mm的钢导管,不得
采用套管熔焊连接。按每个检验批的导管连接头总数的20%进行抽查,且不得少于1处。
(3)非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体;保护联结
导管 导体宜为圆钢,直径不应小于6mm,其搭接长度应为圆钢直径的6倍。
施工 (4)镀锌钢导管连接处的两端宜用专用接地卡固定保护联结导体;保护联结导体应为铜
技术 芯软导线,截面积不应小于4mm²。按每个检验批的导管连接头总数的10%进行抽查,且
不得少于1处。
(5)柔性导管长度:动力≤0.8m,照明≤1.2m。不应做保护导体的接续导体。
(6)支架圆钢直径不得小于8mm。1)照明配电箱安装要求
(1)不燃材料。N或PE汇流排的同一端子上不应连接不同回路的N或PE。
(2)垂直度允许偏差不应大于1.5‰。
(3)同一电器的接线端子上的导线连接不应多于2根,且防松垫圈等零件应齐全。
2)灯具安装
(1)灯具检查
电气 ①灯具内部导线截面积不应小于0.5mm²;灯具内导线的绝缘层厚度不应小于0.6mm。
照明 ③灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ。
施工 ④消防应急灯具应获得消防产品型式试验合格评定,且具有认证标志。
技术 (2)灯具安装固定
①吸顶或墙面上的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于2个。在砌体和混凝土结构上严禁
使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定;按每检验批的不同安装形式各抽查5%,且不少于1套。
③质量大于3kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预埋吊钩的直径不应小
于灯具挂销直径,且不应小于6mm。
④质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度
试验,且持续时间不得少于15min。(3)灯具接线
①引向单个灯具的绝缘导线截面应与灯具功率相匹配,不应小于1mm²。
电气 (4)灯具接地要求:I类灯具必须;Ⅱ类灯具:不需要;Ⅲ类不许。
照明 3)开关安装要求:开关应控制灯具的相线(L)。
施工 4)插座安装要求
技术 (1)左零右火上接地
(3)相线(L)与中性线(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。保
护接地线(PE)在插座之间不得串联连接。防雷 (1)扁钢(铜排)之间搭接为扁钢(铜排)宽度的2倍,不少于三面施焊。
与接 (2)圆钢(铜杆)之间搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。
地与 (3)圆钢(铜杆)与扁钢(铜排)搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。
连接 (4)扁钢(铜排)与钢管(铜管)之间,紧贴3/4管外径表面,上下两侧施焊。
要求 (5)扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,上下两侧施焊。
2)接闪带(网)的施工要求
(1)接闪带一般使用40mm×4mm的镀锌扁钢或直径为12mm的镀锌圆钢制作。
接闪
接闪带固定支架高度不宜小于150mm。采用镀锌扁钢支架的间距为0.5m,采用镀
杆
锌圆钢支架的间距为1m。每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。接闪带在过建
筑物变形缝处的跨接应采取补偿措施。
(1)垂直接地体采用镀锌钢管的壁厚应不小于2.5mm,镀锌角钢的厚度应不小于
接地 4mm,镀锌圆钢的直径不小于14mm。垂直接地体的长度一般为2.5m。埋设后垂
体 直接地体的顶部距地面不小于0.6m,垂直接地体的水平间距应不小于5m。
(2)独立接地体的接地电阻应小于4Ω,共用接地体的接地电阻应小于1Ω。感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师机电工程管理与实务
主讲人:黄老师3.3 通风与空调工程施工技术
•
3.3.1 通风与空调的分部分项工程及施工程序
•
3.3.2 通风与空调系统施工技术
•
3.3.3 通风与空调系统的调试和检测
•
3.3.4 净化空调系统施工技术3.3.1 通风与空调的分部分项工程及施工程序
•
考点:通风与空调的分部分项工程 ★
•
考点:通风与空调的施工程序 ★★考点:通风与空调的分部分项工程★
非常规考点。考点:通风与空调的施工程序★★
风系统水系统1)风管及部件的制作与安装程序
金属风管安装程序:测量放线→支吊架安装→风管检查→组
合连接→风管调整→漏风量测试→风管绝热→质量检查。
2)空调水系统管道施工程序
管道预制→管道支吊架制作与安装→管道与附件安装→水压
试验→冲洗→质量检查。3)设备安装程序
(1)制冷机组安装程序:基础验收→机组运输吊装→机组减
振装置安装→机组就位安装→机组配管→质量检查。
(2)冷却塔安装程序:基础验收→冷却塔运输吊装→冷却塔
减振安装→冷却塔就位安装→冷却塔配管→质量检查。
巧思妙记
有振动设备:减震→设备→配管3.3.2 通风与空调系统施工技术
•
考点:通风与空调风系统的施工技术 ★★★★
•
考点:空调水系统的施工技术 ★★★★
•
考点:通风与空调设备安装技术 ★★★★
•
考点:防腐绝热施工技术 ★★考点:通风与空调风系统的施工技术★★★★
1)风管等级类别
通风与空调工程风管,按其工作压力划分为微压、低压、中压、
高压四个等级类别。2)风管制作技术
(1)制作风管所采用的板材、型材以及其他主要材料,应符
合设计要求及国家现行标准的有关规定,并具有相应的出厂检验
合格证明文件。镀锌钢板板材的镀锌层不应低于80g/m²。
所选用的成品风管,应提供产品合格证书、性能检验报告或
进行强度和严密性的现场复验。例如:复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内层的绝
热材料应采用不燃或难燃且对人体无害的材料,材料进场时应提
供燃烧性能检验报告。防排烟系统风管的耐火极限应符合设计规
定,可采用防火风管或镀锌铁皮风管包覆岩棉+防火板等技术措
施,相关材料进场时应提供燃烧性能检测报告。防火风管的本体、
框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料。(2)金属风管规格以外径或外边长为准,非金属风管和风道
规格以内径或内边长为准。(3)金属风管板材的拼接采用咬口连接、铆接、焊接连接等
方法,风管与风管连接采用法兰连接、薄钢板法兰连接等。风管
板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字形拼接缝。
按扣咬口镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接,
不得采用焊接连接。
板厚小于或等于1.2mm的风管与角钢法兰连接时,应采用翻边
铆接;
中、低压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距应小于等于150mm,
高压系统应小于等于100mm。(4)下列条件的金属风管应采取加固措施:
①直咬缝圆形风管直径大于等于800mm,且管段长度大于
1250mm或总表面积大于4m²;
用于高压系统的螺旋风管直径大于2000mm。
②矩形风管边长大于630mm或矩形保温风管边长大于
800mm,管段长度大于1250mm;
或低压风管单边平面面积大于1.2m²,中、高压风管大于
1.0m²。③风管针对其工作压力等级、板材厚度、风管长度与断面尺
寸,采取相应的加固措施。(5)矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片,以减少风管局部
阻力和噪声。3)风管安装技术
(1)切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔应采用机械加工,
不得用电气焊切割;支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及
自控装置处。(2)防排烟系统或输送温度高于70℃的空气或烟气,应采用耐
热橡胶板或不燃的耐温、防火材料;
输送含有腐蚀介质的气体,应采用耐酸橡胶板或软聚氯乙烯板。(3)风管安装就位的程序通常为先上层后下层、先主干管后
支管、先立管后水平管。(4)当风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设
置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管,风管与防护套管之间应采
用不燃柔性材料封堵严密。穿墙套管与墙体两侧平齐,穿楼板套
管底端与楼板底面平齐,顶端应高出楼板面30mm。(5)风管穿越建筑物变形缝(即伸缩缝或抗震缝)的安装:
①变形缝无隔断墙时,在变形缝处采用不燃或难燃的柔性短
管连接风管。②变形缝有一道隔断墙时,墙上设钢制防护套管,在隔断墙
的变形缝侧设不燃的柔性短管连接风管;隔断墙另一侧安装一个
70℃防火阀,防火阀与柔性短管间采用钢板风管连接。风管与防
护套管之间采用不燃柔性材料填实。③变形缝有两道隔断墙时,两道隔断墙上各设一个钢制防护
套管;在两道隔断墙的外侧200mm处各装一个70℃防火阀,并
用钢板制作的短管穿过两道隔断墙将两个防火阀连接;在其中一
道隔断墙外侧防火阀处设不燃柔性短管连接防火阀与风管。风管
与防护套管之间采用不燃柔性材料填实。(6)矩形薄钢板法兰弹簧夹连接时,微、中、低压系统风管
的弹簧夹间距不大于150mm,弹簧夹应一正一反交错卡压固定,
不应松动。(7)风管的连接应平直,接口不得安装在墙内或楼板内,不
锈钢板风管与碳素钢支架的接触处,应采取隔绝或防腐绝缘措施。(8)边长(直径)大于或等于630mm的防火阀或边长(直
径)大于1250mm的弯头和三通应设置独立的支吊架。
(9)消声器、静压箱安装时,应单独设置支吊架,固定牢固。考点:空调水系统的施工技术★★★★
(1)冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设计无要求时,
管道坡度宜大于或等于8‰,且应坡向出水口。(2)设有补偿器的管道应设置固定支架和导向支架,其结构
形式和固定位置应符合设计要求;管道系统水压试验后,应及时
松开波纹补偿器调整螺杆上的螺母,使补偿器处于自由状态。(3)空调冷冻、冷却水管道系统安装完毕,外观检查合格后,
应按设计要求进行水压试验(分为强度试验和严密性试验)。当
设计无要求时,应符合下列要求:
强度试验压力,当工作压力小于或等于1.0MPa时,金属管道
及金属复合管道应为1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa;
当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。
严密性试验压力为设计工作压力。
水系统管道试验合格后,与制冷机组、空调设备连通前,应
进行管道系统冲洗。(4)制冷剂管道系统安装完毕、外观检查合格后,应进行强
度、气密性和抽真空试验。案例
背景资料:
质检员在巡视中发现空调供水管的施工质量(见图1)不符合
规范要求,通知施工作业人员整改。空调供水管及开式冷却水系统施工完成后,项目部进行了强
度严密性试验。施工图中注明空调供水管的工作压力为1.3MPa,
开式冷却水系统工作压力为0.9MPa。
在试验过程中,发现空调供水管个别法兰接触和焊缝处有渗
漏现象,施工人员及时返修后,重新试验未发现渗漏。问题:
1.指出题目示意图中安装有哪些错误,如何整改?
2.计算空调供水管和冷却水管的试验压力是多大,试验压力应不
小于多少Mpa?【参考答案】
1.根据空调安装技术规范要求,示意图中有如下错误:
错误(1)水管焊缝设在套管内。
整改措施:焊接接头不应置于套管内,应该避开套管位置。
错误(2)管道穿过防火墙套管采用聚氨酯发泡封堵。
整改措施:管道穿过防火墙套管采用不燃材料封堵。
2.空调供水管试验压力为:1.3MPa+0.5MPa=1.8MPa
冷却水管的试验压力为:0.9MPa×1.5=1.35MPa
试验压力最低不小于多少0.6Mpa。考点:通风与空调设备安装技术★★★★
(1)冷却塔进风侧距建筑物应大于1000mm。冷却塔并联安装
应水平,同一冷却水系统多台冷却塔安装时,各台开式冷却塔的水
面高度应一致,高度偏差不应大于30mm。(2)空调机组、新风机组、空气热回收装置安装前,应检查
各功能段的设置是否符合设计要求,严寒地区的新风机组新风进
口侧应设防冻电动风阀,且该风阀与系统送风风机联锁;
四管制的机组,热盘管应布置在进风端,冷盘管应布置在其
里侧。设备组装各功能段之间的连接应严密牢固。现场组装的组合式空调机组,组装完成后应进行漏风量的检
测;通用机组在700Pa静压下,漏风率不应大于2%。
过滤器段、风机段等开门侧应预留操作维修的空间;过滤器
应在单机试运行完成后安装。与机组连接的阀门、仪器仪表应安
装齐全,规格、位置正确,风阀开启方向应顺气流方向,与机组
连接的风管、水管均采用柔性连接。(3)风机安装分为落地安装和吊挂安装两种方式,风机与风
管连接采用柔性短管。风机传动装置的外露部位以及直通大气的
进、出风口,必须装设防护罩、防护网或采取其他安全防护措施。
露天安装的风机,其电机、轴承及联轴器等部位应采取防雨措施。(4)对减振要求较高的场所,空调循环水泵应设置整体式减
振台座(惰性台座),减振台座与基础间设置减振器,并设置防
止水泵水平位移的限位装置。(5)风机盘管机组进场时,应对机组的供冷量、供热量、风
量、水阻力、功率及噪声等性能进行见证取样检验,同厂家的风
机盘管机组数量在500台及以下时,抽检2台;每增加1000台时
应增加抽检1台;复验合格后再进行安装。安装前宜进行风机三速试运行及盘管水压试验,试验压力应为
系统工作压力的1.5倍,试验观察时间应为2min,不渗漏为合格。
风机盘管机组与供回水管道的连接,应采用耐压值大于或等于1.5
倍工作压力的金属软管柔性连接;风机盘管与凝结水管连接时,宜
设置透明软管,能观察到凝结水排水情况,长度不宜大于150mm。考点:防腐绝热施工技术★★
绝热材料进场时,应对材料的导热系数或热阻、密度、吸水率等
节能性能进行见证抽样复验;复验合格后方可开始安装。同一厂家
同材质的绝热材料复验不得少于2次。【单选】保温材料进场时应进行复验的性能不包括( )。
A.热阻
B.密度
C.吸水率
D.氧含量【参考答案】D3.3.3 通风与空调系统的调试和检测★★★★
(1)风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应
进行风管强度与严密性试验。
①强度试验压力:
低压风管为1.5倍的工作压力;
中压风管为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa;
高压风管为1.2倍的工作压力。
②排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性试验应
符合中压风管的标准,试验压力为风管系统的工作压力。③风管在试验压力保持5min及以上时间时,风管的咬口、接缝
或其他连接处无开裂和张口等永久性变形及损伤为合格。严密性试
验压力为系统工作压力,矩形金属风管允许漏风量的计算见式。
0.65
低压风管:Q ≤0.1056P
l
0.65
中压风管:Q ≤0.0352P
m
0.65
高压风管:Q ≤0.0117P
h
式中 Q ——低压风管允许漏风量[m³/(h·m²)];
l
Q ——中压风管允许漏风量[m³/(h·m²)];
m
Q ——高压风管允许漏风量[m³/(h·m²)];
h
P——系统风管工作压力(Pa)。(2)风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进
行严密性试验。严密性试验主要检验风管、部件制作加工后的咬
口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,
检验合格后方能交付下道工序。(3)系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试内容:
①监测与控制系统的检验、调整与联动运行,主要是进行控
制功能和控制逻辑的验证。
②系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)。
③空调水系统的测定和调整。
④室内空气参数的测定和调整。
⑤防排烟系统的测定和调整。防排烟系统需测定风量、风压
及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定。
巧思妙记
口诀:控烟空风水空调水系统的开机顺序为:冷却塔→冷却水泵→空调末端装
置→冷冻水泵→制冷机组;
空调水系统的关机顺序为:制冷机组→冷冻水泵→冷却水泵
→冷却塔→空调末端装置。(4)系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试技术要求包括:
①系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差应为-5%~+10%,
各风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%;
建筑内各区域的压差均应符合设计要求。
②空调冷(热)水系统、冷却水系统总流量与设计流量的偏差不
应大于10%,
定流量系统的各空气处理机组的水流量允许偏差应为15%。一、选择题
3
1.【单选】某医院病房空调机组的送风量18000m /h,机外余压
600Pa,对该系统风管制作工艺进行强度试验时,试验压力应是( )。
A.720pa
B.750pa
C.800pa
D.900pa【参考答案】B案例
背景资料:
安装公司承接某商务楼的机电安装工程,工程主要内容是通
风与空调,建筑给排水、建筑电气和消防等工程。
……
通风空调风管采用工厂化预制,在风管批量制作之前,项目
部检验了风管的制作工艺,对风管进行了严密性试验:风管系统
安装完成后,项目部对主、干风管分段进行了漏光试验。项目部
报监理验收时,监理认为项目部对风管试验与检测项目不全,要
求项目部完善试验与检测项目。通风空调工程安装、试验调整合格,在试运行验收中部分房间的
风机盘管有滴水现象,经检查是冷凝水管道的坡度不够,造成风机
盘管道的冷凝水溢出。经返工,通风空调工程试运行验收合格。问题:
1.项目部在风管批量制作前及风管安装完成后还应进行哪些试验
与检测?
2.指出图中的风管及其配件安装不符合规范要求之处,写出正确
的规范要求。【参考答案】
1.风管批量制作前,除了进行严密性试验外还应对风管强度进行试验;风管安
装后,还应对主、干风管进行严密性试验(漏风量检测)。
2.不符合规范要求之处:
(1)穿墙套管厚度错误。应设钢板厚度不小于1.6mm的钢制防护套管。
(2)水泥砂浆密封错误。风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。
(3)防火阀支架设置错误。边长或直径大于等于630mm的防火阀应设置独立
支吊架。
(4)防火阀位置错误。防火分区隔墙两侧的防火,距离墙表面应不大于
200mm。
(5)水管与风管共用吊架错误;水管与风管的支吊架要分开设置,并水管应置
于风管的下方。3.3.4 净化空调系统施工技术
•
考点:洁净度等级 ★★
•
考点:净化空调系统的施工技术 ★★★★考点:洁净度等级★★
电子厂房等工业洁净室,根据每立方米空气中的规定粒径悬浮粒
子浓度划分了N1级至N9级的9个洁净度等级,其中N1级洁净度的水
平最高。
洁净手术部按空态或静态条件下的细菌浓度,分为I、Ⅱ、Ⅲ、IV
级,其中I级手术室的洁净水平要求最高。
药品生产环境的洁净度通常分为A、B、C、D四个级别,其中A
级洁净度标准最高。考点:净化空调系统的施工技术★★★★
1)洁净风管制作技术
(1)风管不得有横向接缝,应尽量减少纵向拼接缝。矩形风管
边长不大于800mm时,不得有纵向接缝。风管的所有咬口缝、翻边
处、铆钉处均必须涂密封胶。(2)净化空调系统制作风管的刚度和严密性,均按高压和中
压系统的风管要求进行。其中,净化空调系统进行风管严密性检
验时,洁净度等级N1级至N5级的按高压系统的风管制作要求;
洁净度等级N6级至N9级,且工作压力小于等于1500Pa的,按中
压系统的风管制作要求。2)高效过滤器安装技术
(1)高效过滤器安装前,洁净室的内装修工程必须全部完成,系
统中末端过滤器前的所有空气过滤器应安装完毕,且经全面清扫、擦
拭,系统连续试运行12h以上。
(2)高效过滤器应在安装现场拆开包装,其外层包装不得带入洁
净室,但其最内层包装必须在洁净室内方能拆开。
(3)安装前应进行外观检查,重点检查过滤器有无破损漏泄等,
并按规范要求进行现场扫描检漏,且应合格。
(4)安装时要保证滤料的清洁和严密。高效过滤器安装方向应正
确,密封面应严密。3)净化空调系统调试技术
净化空调系统的检测和调整应在系统正常运行24h及以上,达
到稳定后进行。工程竣工洁净室(区)洁净度的检测,应在空态
或静态下进行。检测时,室内人员不宜多于3人,并应穿着与洁
净室等级相适应的洁净工作服。【单选】关于洁净空调系统安装的说法,正确的是( )。
A.风管法兰垫料表面上应刷防腐涂料
B.高效过滤器的内外层包装不得带入洁净室
C.洁净度等级N4级的空调系统按中压系统风管要求制作
D.高效过滤器安装前洁净室的内装修工程必须全部完成【参考答案】D考点 内容
(1)镀锌钢板板材的镀锌层不应低于80g/m²。成品风管,应提供产品合格证书、性
能检验报告或进行强度和严密性的现场复验。例如:防排烟系统风管的耐火极限应符
合设计规定,相关材料进场时应提供燃烧性能检测报告。
风管
(3)金属风管板材的拼接采用咬口连接、铆接、焊接连接等。
制作
风管与风管连接采用法兰连接、薄钢板法兰连接等。
镀锌钢板:咬口、铆接,不得焊接连接。
法兰螺栓及铆钉间距:中、低压≤150mm,高压≤100mm。
(2)密封材料:防排烟(或温度高于70℃)系统,采用耐热橡胶板或不燃的耐温、
风管
防火材料;输送含有腐蚀介质的气体,应采用耐酸橡胶板或软聚氯乙烯板。
系统
(4)风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢
的安
制防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。穿墙套管与墙体两
装
侧平齐,穿楼板套管底端与楼板底面平齐,顶端应高出楼板面30mm。(5)风管穿越建筑物变形缝:
①无隔断墙时,在变形缝处采用不燃或难燃的柔性短管连接风管。
②有一道隔断墙时,墙上设钢制防护套管,在隔断墙的变形缝侧设不燃的柔性短管连接
风管;隔断墙另一侧安装一个70℃防火阀,防火阀与柔性短管间采用钢板风管连接。风
风管 管与防护套管之间采用不燃柔性材料填实。
系统 ③有两道隔断墙时,两道隔断墙上各设一个钢制防护套管;在两道隔断墙的外侧200mm
的安 处各装一个70℃防火阀,并用钢板制作的短管穿过两道隔断墙将两个防火阀连接;在其
装 中一道隔断墙外侧防火阀处设不燃柔性短管连接防火阀与风管。风管与防护套管之间采
用不燃柔性材料填实。
(8)独立支吊架:防火阀边长(直径)≥630mm;
弯头、三通边长(直径)>1250mm。
(9)消声器、静压箱安装时,应单独设置支吊架,固定牢固。
(1)设计无要求时,冷凝水排水管管道坡度宜大于或等于8‰。
(2)管道系统水压试验后,应及时松开波纹补偿器调整螺杆上的螺母。
空调
(3)强度试验,当工作压力≤1.0MPa时,1.5倍,且≥0.6MPa;
水系
当工作压力>1.0MPa时,工作压力加0.5MPa。
统
严密性试验:设计工作压力。
(4)制冷剂管道应进行强度、气密性和抽真空试验。(1)冷却塔进风侧距建筑物应大于1000mm。并联安装水面高度应一致,高度偏差
≤30mm。
(2)严寒地区的新风机组新风进口侧应设防冻电动风阀,且该风阀与系统送风风机联
锁。现场组装的组合式空调机组,700Pa静压下,漏风率不应大于2%。
(4)对减振要求较高的场所,空调循环水泵应设置整体式减振台座(惰性台座),减
空调 振台座与基础间设置减振器,并设置防止水泵水平位移的限位装置。
设备 (5)风机盘管机组进场时,应对机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声
安装 等性能进行见证取样检验,同厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时,抽检2台;
每增加1000台时应增加抽检1台。安装前宜进行风机三速试运行及盘管水压试验,试验
压力应为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间应为2min,不渗漏为合格。风机盘管机
组与供回水管道的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属软管柔性连接;
风机盘管与凝结水管连接时,宜设置透明软管,能观察到凝结水排水情况,长度不宜大
于150mm。(1)风管批量制作前应进行风管强度与严密性试验。
①强度试验压力:
低压风管为1.5倍的工作压力;
中压风管为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa;
高压风管为1.2倍的工作压力。
②排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性试验应符合中压风管的标准,
试验压力为风管系统的工作压力。
(3)系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试内容:
调试
①监测与控制系统的检验、调整与联动运行。
和检
②系统风量的测定和调整。
测
③空调水系统的测定和调整。
④室内空气参数的测定和调整。
⑤防排烟系统的测定和调整。
空调水系统的开机顺序为:冷却塔→冷却水泵→空调末端装置→冷冻水泵→制冷机组;
空调水系统的关机顺序为:制冷机组→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔→空调末端装置。
(4)允许偏差:
①系统总风量:应为-5%~+10%,各风口:15%。
②水系统总流量10%,定流量系统:15%。1)洁净风管制作技术
(1)风管不得有横向接缝,应尽量减少纵向拼接缝。矩形风管边长不大于800mm时,不
得有纵向接缝。风管的所有咬口缝、翻边处、铆钉处均必须涂密封胶。
净化
(2)洁净度等级N1级至N5级的按高压系统的风管制作要求;洁净度等级N6级至N9级,
空调
且工作压力小于等于1500Pa的,按中压系统的风管制作要求。
系统
2)高效过滤器安装技术
的施
(1)高效过滤器安装前,洁净室的内装修工程必须全部完成,系统中末端过滤器前的所
工技
有空气过滤器应安装完毕,且经全面清扫、擦拭,系统连续试运行12h以上。
术
(2)外层包装不得带入洁净室,但其最内层包装必须在洁净室内方能拆开。
(3)安装前应进行外观检查,重点检查过滤器有无破损漏泄等,并按规范要求进行现场
扫描检漏,且应合格。感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师3.4 智能化系统工程施工技术
•
3.4.1 智能化系统的分部分项工程及施工程序
•
3.4.2 智能化系统施工技术
•
3.4.3 智能化系统的调试和检测3.4.1 智能化系统的分部分项工程及施工程序
•
考点:建筑智能化系统的分部分项工程 ★
•
考点:建筑智能化系统的施工程序 ★★
•
考点:施工深化及采购要求 ★★★考点:建筑智能化系统的分部分项工程★
非常规考点。考点:建筑智能化系统的施工程序★★(1)建筑智能化系统的一般施工程序:施工图深化→设备、
材料采购→管线敷设→设备、元件安装→系统调试→系统试运行
→系统检测→系统验收。(2)建筑设备监控系统施工程序:导管、槽盒安装→监控箱
安装→线缆敷设→监控设备安装接线→监控设备通电调试→系统
试运行→系统验收。考点:施工深化及采购要求★★★
1)施工前要求
施工前应做好智能化系统工程与建筑结构、建筑装饰、建筑给水
排水、建筑电气、通风空调与供暖和电梯等工程的工序交接和接口
确认工作。2)施工图深化
深化设计前,应先确定智能化设备的品牌、型号、规格。选
择产品时,应考虑产品的品牌和生产地、应用实践以及供货渠道
和供货周期,产品支持的系统规模及监控距离,产品的网络性能
及标准化程度等信息。3)采购和验收
(1)设备、材料应附有产品合格证,质检报告,安装、使用
及维护说明书等;进口设备还应提供原产地证明、商检证明、中
文版的安装使用及维护说明书的中文文本。
(2)建筑设备监控系统与建筑设备实现接口方式的通信,必
须预先约定通信协议。案例
背景资料:
……
(2)施工资料中的恒温恒湿机组无中文说明。
施工单位对预验收中存在的工程质量问题进行了整改并整理
竣工资料,将工程项目移交建设单位。
问题:
1.恒温恒湿空调机组无中文说明是否符合验收要求?如何改正?【参考答案】
1.(1)恒温恒湿空调机组无中文说明不符合验收要求。
(2)改正措施:进口设备应提供质量合格证明、检测报告及安
装、使用、维护说明书等文件资料(中文译文),还应提供原产
地证明和商检证明。3.4.2 智能化系统施工技术
•
考点:线缆施工要求 ★★
•
考点:光缆施工要求 ★★
•
考点:建筑监控设备的安装要求 ★★★
•
考点:安全防范系统设备安装要求 ★
•
考点:综合布线系统设备安装要求 ★考点:线缆施工要求★★
1)线缆施工的一般要求
(1)弱电线缆和电力电缆平行敷设时,其间距不得小于0.3m;
弱电线缆与电力电缆交叉敷设时,宜成直角;多芯线缆的最小弯曲
半径应大于其外径的6倍。(2)明敷的弱电线缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间
的净距离宜大于1.5m;当采用屏蔽线缆或穿金属保护管或在金属
封闭线槽内敷设时,宜大于0.8m。
(3)弱电线缆在沟内支架上敷设时,弱电线缆应敷设在最下
层支架。【单选】在有强磁场干扰的区域,模拟信号传输线缆的敷设应采
用( )。
A.多股线
B.屏蔽线
C.双胶线
D.平行线【参考答案】B考点:光缆施工要求★★
(1)光缆敷设路由宜盘留,预留长度宜为3~5m。
光缆在大楼配线柜处预留长度应为3~5m,
在楼层配线箱处预留光纤长度应为1.0~1.5m,
房间配线箱终接时预留长度应不小于0.5m。(2)光缆长距离传输时宜采用单模光纤,距离较短时宜采用
多模光纤。
(3)光缆敷设前,应对光纤进行检查。光纤应无断点,其衰
耗值应符合设计要求。核对光缆长度,并应根据施工图的敷设长
度来选配光缆。(4)敷设光缆时,其最小动态弯曲半径应大于光缆外径的20
倍。光缆的牵引端头应做好技术处理,可采用自动控制牵引力的
牵引机进行牵引。牵引力应加在加强芯上,其牵引力不应超过光
缆允许张力的80%;牵引速度宜为10m/min;一次牵引的直线长
度不宜超过1km,光纤接头的预留长度不应小于8m。(5)光缆敷设后,应检查光纤有无损伤,并对光缆敷设损耗
进行抽测;确认没有损伤后,再进行接续。光缆敷设完毕后,宜
测量通道的总损耗,并用光时域反射计观察光纤通道全程波导衰
减特性曲线。考点:建筑监控设备的安装要求★★★
1)主要输入设备安装要求
(1)各类传感器应装在能正确反映其检测性能的位置,并远离
有强磁场或剧烈振动的场所,而且便于调试和维护。
(2)风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行。
(3)水管型传感器开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、
清洗、防腐和保温前进行。(4)传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求。镍温
度传感器的接线电阻应小于3Ω,铂温度传感器的接线电阻应小于
1Ω,并在现场控制器侧接地。(5)电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游
应有10倍管径长度的直管段,下游应有4~5倍管径长度的直管段。(6)涡轮式流量传感器应水平安装。
(7)空气质量传感器的安装位置,应选择能正确反映空气质
量状况的地方。2)主要输出设备安装要求
(1)电磁阀、电动调节阀安装前,应按说明书规定检查线圈
与阀体间的电阻,进行模拟动作试验和压力试验。阀门外壳上的
箭头指向应与水流方向一致。
(2)电动风阀控制器安装前,应检查线圈和阀体间的电阻、
供电电压、输入信号等是否符合要求,宜进行模拟动作检查。【单选】关于建筑设备监控系统输入设备安装的说法,正确的是( )。
A.铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω
B.电磁流量计应安装在流量调节阀下游
C.风管型传感器应在风管保温前安装
D.涡轮式流量传感器应垂直安装【参考答案】A考点:安全防范系统设备安装要求★
非常规考点。考点:综合布线系统设备安装要求★
非常规考点。3.4.3 智能化系统的调试和检测
•
考点:建筑智能化系统调试检测的要求 ★★
•
考点:建筑智能化工程调试检测实施 ★★★考点:建筑智能化系统调试检测的要求★★
1)系统调试检测的一般技术要求
(1)系统调试检测应在系统试运行合格后进行。
(2)检测控制和调节功能时,应在服务器和客户端分别输入设
置参数,调节和控制效果应符合设计要求。各被集成系统应全部检
测,全部符合设计要求的应为检测合格。2)系统调试检测的管理要求
(1)系统检测程序:分项工程→子分部工程→分部工程。
(2)分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检
测汇总记录由检测小组填写,检测负责人做出检测结论,监理
(建设)单位的监理工程师(项目专业技术负责人)签字确认。考点:建筑智能化工程调试检测实施★★★
1)公共广播系统检测
(1)紧急广播中包括火灾应急广播功能时还应检测的内容包括:
紧急广播具有最高级别的优先权。紧急广播向相关广播区域播放警
示信号、警报语声或实时指挥语声的响应时间。音量自动调节功能。
(2)检测公共广播系统的声场不均匀度、漏出声衰减及系统设
备信噪比符合设计要求。2)安全防范系统调试检测
(1)安全防范综合管理系统的功能检测内容:
①监控图像、报警信息及其他信息记录的质量和保存时间。
②与火灾自动报警系统和应急响应系统的联动、报警信号的
输出接口。
③安全技术防范系统中的各子系统对监控中心控制命令的响
应准确性和实时性。(3)报警系统调试检测:
①报警系统检查及调试系统所采用探测器的探测范围、灵敏
度、误报警、漏报警、报警状态后的恢复、防拆保护等功能与指
标,应符合设计要求。
②检查控制器的本地及异地报警、防破坏报警、布撤防、报
警优先、自检及显示等功能,应符合设计要求。
③检查紧急报警时系统的响应时间,应基本符合设计要求。3)建筑设备监控系统调试检测要求
(1)锅炉机组调试检测:
锅炉出口热水温度、压力、流量、热源系统功能检测,热交
换系统功能检测。(2)通风空调系统调试检测:
①通过风阀的自动调节来控制空调系统的新风量以及送风风
量的大小。
②通过水阀的自动调节来控制送风温度(回风温度)达到设
定值。
③通过加湿阀的自动调节来控制送风相对湿度(回风相对湿
度)达到设定值。
④通过过滤网的压差开关报警信号来判断是否需要清洗或更
换过滤网。
⑤监控风机故障报警及相应的安全联锁控制、电气联锁以及
防冻联锁控制等。(3)公共照明控制系统调试检测:以光照度、时间等为控制
依据对公共照明设备(场景照明、景观照明、走廊照明)进行监控
检测。
(4)调试检测给水系统、排水系统和中水系统液位、压力参
数及水泵运行状态;自动调节水泵转速;水泵投运切换;故障报
警及保护。
(5)电梯和自动扶梯监测系统检测启停、上下行、位置、故
障等运行状态显示功能。
(6)能耗监测系统检测能耗数据的显示、记录、统计、汇总
及趋势分析等功能。考点 内容
施工 深化设计前,应先确定智能化设备的品牌、型号、规格。选择产品时,应考虑产品的品
图深 牌和生产地、应用实践以及供货渠道和供货周期,产品支持的系统规模及监控距离,产
化 品的网络性能及标准化程度等信息。
采购 (1)设备、材料应附有产品合格证,质检报告,安装、使用及维护说明书等;进口设备
和验 还应提供原产地证明、商检证明、中文版的安装使用及维护说明书的中文文本。
收 (2)建筑设备监控系统与建筑设备实现接口方式的通信,必须预先约定通信协议。
(1)弱电线缆和电力电缆平行敷设时,其间距不得小于0.3m;弱电线缆与电力电缆交
叉敷设时,宜成直角。
线缆
(2)明敷的弱电线缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离宜大于1.5m;当
施工
采用屏蔽线缆或穿金属保护管或在金属封闭线槽内敷设时,宜大于0.8m。
(3)弱电线缆在沟内支架上敷设时,弱电线缆应敷设在最下层支架。(1)光缆敷设路由宜盘留,预留长度宜为3~5m。
(2)长距离:单模;距离较短:多模。
(4)敷设光缆时,其最小动态弯曲半径应大于光缆外径的20倍。牵引力应加在加强芯上,
光缆
其牵引力不应超过光缆允许张力的80%;牵引速度宜为10m/min;一次牵引的直线长度不
施工
宜超过1km,光纤接头的预留长度不应小于8m。
(5)光缆敷设后,宜测量通道的总损耗,并用光时域反射计观察光纤通道全程波导衰减
特性曲线。
1)主要输入设备安装要求
(2)风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行。
(3)水管型传感器开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行
(4)镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω,铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω。
(5)电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游应有10倍管径长度的直管段,
建筑
下游应有4~5倍管径长度的直管段。
监控
(6)涡轮式流量传感器应水平安装。
设备
2)主要输出设备安装要求
(1)电磁阀、电动调节阀安装前,应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻,进行模拟
动作试验和压力试验。阀门外壳上的箭头指向应与水流方向一致。
(2)电动风阀控制器安装前,应检查线圈和阀体间的电阻、供电电压、输入信号等是否
符合要求,宜进行模拟动作检查。3)建筑设备监控系统调试检测要求
(2)通风空调系统调试检测:
建筑
①通过风阀的自动调节来控制空调系统的新风量以及送风风量的大小。
智能
②通过水阀的自动调节来控制送风温度(回风温度)达到设定值。
化工
③通过加湿阀的自动调节来控制送风相对湿度(回风相对湿度)达到设定值。
程调
④通过过滤网的压差开关报警信号来判断是否需要清洗或更换过滤网。
试检
⑤监控风机故障报警及相应的安全联锁控制、电气联锁以及防冻联锁控制等。
测
(3)公共照明控制系统调试检测:以光照度、时间等为控制依据对公共照明设备(场
景照明、景观照明、走廊照明)进行监控检测。感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师3.5 电梯工程安装技术
•
3.5.1 电梯的分部分项工程与安装验收规定
•
3.5.2 电梯及自动扶梯安装技术3.5.1 电梯的分部分项工程与安装验收规定
•
考点:电梯的分部分项工程 ★
•
考点:电梯的分类和组成 ★★
•
考点:自动扶梯的分类和组成 ★
•
考点:电梯技术资料 ★★★★
•
考点:电梯准用程序 ★★★考点:电梯的分部分项工程★
非常规考点。考点:电梯的分类和组成★★
1)电梯的分类
(1)按机械驱动方式分类
可分为曳引式电梯、强制式电梯、液压电梯和齿轮齿条电梯。(2)按运行速度分类
可分为
低速电梯(v≤1.0m/s)、
中速电梯(1.0m/s<v≤2.5m/s)、
高速电梯(2.5m/s<v≤6.0m/s)
超高速电梯(v>6.0m/s)。2)电梯的组成
(1)曳引式电梯组成
由机房、井道、轿厢、层站四大部分组成。
从系统功能划分来看,由曳引系统、导向系统、轿厢系统、门系
统、重量平衡系统、驱动系统、控制系统和安全保护系统等组成。
巧思妙记
口诀:①空间:曾经鸡叫;
②功能:叶导,俺想去空门横。(2)液压电梯组成
由泵站及液压系统、导向系统、轿厢系统、门系统、电气控
制系统、安全保护系统等组成。【单选】液压电梯系统不包括( )。
A.曳引系统
B.泵站系统
C.导向系统
D.电气控制系统【参考答案】A考点:自动扶梯的分类和组成★
非常规考点。考点:电梯技术资料★★★★
1)电梯制造厂提供的资料
(1)制造许可证明文件。
(2)电梯整机型式检验合格证书或报告书。
(3)产品质量证明文件。
(4)门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电
路、轿厢上行超速保护装置、驱动主机、控制柜等安全保护装置和主要
部件的型式检验合格证,以及限速器和渐进安全钳的调试证书。
(5)机房或井道布置图。
(6)电气原理图,包括动力电路、电气控制与安全装置电路。
(7)安装使用维护说明书。2)安装单位提供的资料
(1)安装许可证和安装告知书。
(2)审批手续齐全的施工方案。
(3)施工现场作业人员持有的特种设备作业证。【单选】下列不属于电梯制造厂家提供的资料是( )。
A.安装使用维护说明书
B.电梯井道布置图
C.电气原理图
D.电梯安装的相关规范、标准【参考答案】D考点:电梯准用程序★★★
电梯安装单位自检试运行结束后,由制造单位负责进行校验和调
试。电梯检验和调试符合要求后,并经监督检验合格,方可交付使
用。获得准用许可后,按规定办理交工验收手续。3.5.2 电梯及自动扶梯安装技术
•
考点:电梯及自动扶梯安装程序 ★★
•
考点:曳引式电梯安装 ★★★★
•
考点:电梯整机验收 ★★★★
•
考点:液压电梯安装 ★★★
•
考点:自动扶梯(自动人行道)安装 ★★
•
考点:自动扶梯(自动人行道)整机验收 ★★★考点:电梯及自动扶梯安装程序★★
1)曳引式电梯安装程序
设备进场验收→土建交接检验→井道照明安装→井道测量放线→导
轨安装→曳引机(驱动主机)安装→限速器安装→机房电气安装→轿厢、
安全钳及导靴安装→轿厢电气安装→缓冲器安装→对重安装→曳引钢丝
绳、悬挂装置及补偿装置安装→开门机、轿门和层门安装→层站电气安
装→调试检验→试运行验收。2)自动扶梯(或自动人行道)安装程序
设备进场验收→土建交接检验→桁架吊装就位→轨道安装→
扶手带等构配件安装→安全装置安装→机械调整→电气安装→调
试检验→试运行验收。【单选】曳引式电梯施工程序中,曳引机安装的紧前工序是( )。
A.对重安装
B.导轨安装
C.轿厢安装
D.导靴安装【参考答案】B考点:曳引式电梯安装★★★★
1)土建交接验收
(1)建设单位、监理单位、土建施工单位、电梯安装单位应共
同参与对电梯井道和机房的检查,对电梯土建工程进行交接验收。
(2)轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满载轿厢静载4倍的
作用力。(3)厅门预留孔必须设有高度不小于1200mm的安全保护围
封(安全防护门),采用左右开启方式,不能上下开启,应有足
够的强度,保护围封下部应有高度不小于100mm的踢脚板,机
房通向井道的预留孔应设置临时盖板。(4)有机房的电梯,其主电源开关应设置在机房入口处。无
机房的电梯,其主电源开关应设置在井道外方便接近的地方。电
源的中性线和接地线应分开,接地电阻值不应大于4Ω。(5)机房应设置电气照明,在机房入口处设置照明电源开关。
井道内设置永久电气照明,照明电压宜采用36V安全电压,井道
内照度不得小于50Lx,在井道最高点和最低点0.5m各装一盏灯,
中间灯间距不超过7m,并分别在机房和底坑设置控制开关。2)驱动主机安装
(1)驱动主机承重梁应采用钢板制作,钢板厚度不应小于
20mm,承重梁埋入建筑结构承重墙内的长度宜超过墙中心
20mm,且不应小于75mm。(2)主机安装完毕后,所有旋转部件外侧均应涂成黄色,并
标明电梯运行方向的箭头及文字说明。
(3)驱动主机制动器动作应灵活,间隙调整符合设计要求,
手动释放制动器的操作部件应涂成红色。
(4)电梯空载或满载时,曳引轮安装后的垂直度误差应在
2mm以内。3)导轨安装
(1)导轨支架安装,每根导轨不应少于2个支架,支架间距
不宜大于2.5m。支架在井道壁上的安装应牢固。导轨下端应安装
在井道地面的导轨座上。(2)每列导轨的工作面(包括侧面和顶面)与安装基准线的允许偏差:
轿厢导轨和设有安全钳的对重导轨不应大于0.6mm/5m;
不设安全钳的对重导轨不应大于1.0mm/5m。
两列轿厢导轨顶面间的距离允许偏差为0~+2mm,
两列对重导轨顶面间的距离允许偏差为0~+3mm。(3)轿厢导轨和设有安全钳的对重导轨工作面接头处不应有
连续缝隙,导轨接头处台阶不应大于0.05mm。
不设安全钳的对重导轨接头处缝隙不应大于1.0mm,导轨工
作面接头处台阶不应大于0.15mm。
可用钢板尺靠在导轨工作面上,用塞尺检查。4)轿厢及对重(平衡重)系统安装
(1)钢丝绳严禁有死弯,当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上,
且其中一根钢丝绳或链条发生异常相对伸长时,装设的电气安全
开关应动作。(2)随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象,随行电缆在运行
中应避免与井道内其他部件碰撞。当轿厢完全压在缓冲器上时,
随行电缆不得与底坑地面接触。5)安全部件安装
(1)限速器安装
①限速器外观清洁无油污,动作速度整定封记完好,且无拆动痕迹。
②限速器安装完毕后要进行联动试验,带动轿厢安全钳动作后,曳
引钢丝绳在曳引轮上应出现打滑现象。
③绳轮的轮缘端面相对水平面的垂直度不应大于2/1000。(2)缓冲器安装
①液压缓冲器柱塞铅垂度不应大于0.5%。
②轿厢、对重的缓冲器撞板中心与缓冲器中心的偏差不应大
于20mm。
③当轿厢或对重底部使用多个缓冲器时,各缓冲器顶面与轿
厢或对重之间的距离偏差不应大于2mm。④缓冲器动作试验时,其柱体从完全压缩到完全复位,时间
不能大于120s,缓冲器在未恢复到正常位置前,电气开关不能复
位,电梯不能启动。一、选择题
【单选】关于电梯轿厢导轨的要求正确的是( )。
A.导轨的下端应安装在井道墙面的导轨座上
B.导轨与支架之间的垫片厚度不宜超过5mm
C.导轨面与基准线允许偏差不应大于1mm/5m
D.轿厢导轨的工作面接头处不应有连续缝隙【参考答案】D案例
背景资料:
A公司承接某大型商场的电梯安装工作,其中包括4台曳引式电
梯,5台自动扶梯,两台曳引式消防电梯。施工过程中发生了如下
事件:
事件一:曳引式电梯进场时,A公司检查了电梯制造厂提供的资
料,资料内容包括制造许可证明文件,产品质量证明文件,门锁装
置、限速器、安全钳等安全装置和主要部件的型式检验合格证,井
道布置图。A公司认为电梯制造厂提供的资料缺失,要求完善。事件二:曳引式电梯土建交接检验时发现电梯井道布置如下
图所示,A公司认为不符合要求,未予接收。事件三:曳引式电梯安装完成,A公司自检试运行后对电梯进行
了校验和调试,一切正常。A公司向建设单位提出了电梯交付使
用申请,建设单位认为电梯准用程序存在问题,未予接收。问题:
1.事件一中,电梯制造厂提供的资料还应包括哪些?
2.请指出事件二中电梯井道布置图中的问题,并改正。
3.事件三中,建设单位拒绝接受电梯交付使用申请是否合理,说
明理由。【参考答案】
1.电梯制造厂提供的资料还应包括:
(1)电梯整机型式检验合格证书或报告书
(2)电气原理图。
(3)安装使用维护说明书。2.(1)井道内照明灯距离井道最高点和最低点1m,不符合要求;
井道最高点和最低点0.5m内应各装一盏灯。
(2)中间灯间距8m,不符合要求;中间灯间距不超过7m。
(3)照明灯电压220V,照度40lx,不符合要求;宜采用36V安
全电压,照度不得小于50lx
(4)层门围封高度1m,围封下部无踢脚板,不符合要求;厅门
预留孔必须设有高度不小于1200mm的安全保护围封(安全防护
门),并应保证有足够的强度,保护围封下部应有高度不小于
100mm的踢脚板
(5)未设置井道安全门,不符合要求;相邻两层门地坎间的距
离大于11m时,其间必须设置井道安全门。3.合理,理由(1)A公司对电梯进行了校验和调试不合理,应由
制造单位负责进行校验和调试。
(2)电梯检验和调试符合要求后,并经监督检验合格,可以交
付使用。获得准用许可后,按规定办理交工验收手续。考点:电梯整机验收★★★★
(1)动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路
保护装置;动力电路必须有过载保护装置。三相电源应有断相、错
相保护功能,使电梯不发生危险故障。(2)限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置必须与其型式试验
证书相符。
(3)限速器与安全钳电气开关在联动试验中必须动作可靠,
且应使驱动主机立即制动。(4)上、下极限开关必须是安全触点,在端站位置进行动作
试验时必须动作正常。在轿厢(或对重)接触缓冲器之前必须动
作,且缓冲器安全压缩时,保持动作状态。上、下极限开关是限
位开关不动作后的第二层保护,一旦动作将切断主电源,需要复
位才能重启。其位置在井道顶层和底层,一般安装在导轨端,动
作距离为50~100mm。(5)对瞬时式安全钳,轿厢应载有均匀分布的额定载重量;
对渐进式安全钳,轿厢应载有均匀分布的125%额定载重量。(6)层门与轿门试验时,每层层门必须能够用三角钥匙正常
开启,当一个层门或轿门非正常打开时,电梯严禁启动或继续运
行。(7)曳引式电梯的曳引能力试验时,轿厢在行程上部范围空
载上行及行程下部范围载有125%额定载重量下行,分别停层3次
以上,轿厢必须可靠地制停(空载上行工况应平层)。(8)电梯安装后应进行运行试验,轿厢分别在空载、额定载
荷工况下,按电梯设计规定的每小时启动次数和负载持续率各运
行1000次(每天不少于8h),电梯应运行平稳、制动可靠、连
续运行无故障。【单选】电梯渐进式安全钳动作试验的载荷为( )。
A.50%额定载重量
B.100%额定载重量
C.110%额定载重量
D.125%额定载重量【参考答案】D考点:液压电梯安装★★★
液压电梯安装与曳引式电梯安装基本相同,主要区别是增加了液压系
统的安装。
(1)液压泵站及液压顶升机构安装牢固,油缸中心位移偏差应不大于
2mm,缸体垂直度严禁大于0.4‰。(2)液压泵站上的溢流阀应设定在系统压力为满载压力的
140%~170%时动作;液压泵站应设有过载保护,安全阀的调定
压力不应超过额定工作载荷时压力的120%。当液压油达到产品
设计温度时,温升保护装置必须动作,使液压电梯停止运行。(3)液压系统压力试验合格规定:轿厢停靠在最高层站,在
液压顶升机构和截止阀之间施加200%的满载压力,持续5min后,
液压系统应完好无损。采用多个液压油缸并行工作的直顶式液压
电梯,运行时的轿底倾斜度不应大于5%。考点:自动扶梯(自动人行道)安装★★
1)设备进场验收
(1)设备技术资料必须提供梯级、踏板的型式检验报告复印件,
扶手带、胶带的断裂强度证明文件复印件。
(2)随机文件应该有土建布置图,产品出厂合格证,装箱单,
安装、使用维护说明书,以及动力电路和安全电路的电气原理图。【单选】自动人行道进场验收时,必须有型式试验报告复印件的
部件是( )。
A.踏板
B.护壁板
C.盖板
D.围裙板【参考答案】A考点:自动扶梯(自动人行道)整机验收★★★
1)外观验收
(1)自动扶梯梯级、自动人行道踏板或胶带上方,垂直净高度
不应小于2.3m。该净高度应延续到扶手转向端端部。扶手带顶面距
梯级前缘、踏板表面或胶带表面之间的垂直距离应在0.9~1.1m。(2)在与楼板交叉处及各交叉设置的自动扶梯、自动人行道
之间,应在扶手带上方设置一个无锐利边缘的垂直防护挡板,其
高度不应小于0.3m,且至少延伸至扶手带下缘25mm处。
(3)在危险区域,由建筑结构形成的固定护栏应至少增加到
高出扶手带100mm,并且位于扶手带外缘80~120mm处。2)设备绝缘检查
导线之间和导线对地之间的绝缘电阻应大于1000Ω/V,
动力电路和电气安全装置电路不得小于0.5MΩ,
其他电路(控制、照明、信号等)不得小于0.25MΩ。3)安全保护验收
(1)自动扶梯(自动人行道)无控制电压或电路接地故障及
过载时必须自动停止运行。(2)自动扶梯(自动人行道)发生下列情况时,必须通过安
全触点或安全电路使开关断开并停止运行。
①梯级、踏板下陷,或胶带进入梳齿板处有异物夹住,且损
坏梯级、踏板或胶带支撑结构。
②直接驱动梯级、踏板或胶带的部件(如链条或齿条)断裂
或过分伸长。
③控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作。
④无中间出口的连续安装的多台自动扶梯(自动人行道)中
的一台停止运行。
⑤附加制动器动作。
⑥驱动装置与转向装置之间的距离(无意性)缩短。
⑦扶手带入口保护装置动作。4)设备性能验收
自动扶梯(自动人行道)的性能试验,在额定频率和额定电
压下,梯级、踏板或胶带沿运行方向空载时的速度与额定速度之
间的允许偏差为±5%;扶手带的运行速度相对梯级、踏板或胶
带的速度允许偏差为0~+2%。【单选】自动人行道自动停止运行时,开关断开的动作不用通过
安全触点或安全电器来完成的是( )。
A.过载
B.踏板下陷
C.扶手带入口保护装置动作
D.附加制动器动作【参考答案】A考点 内容
空间:机房、井道、轿厢、层站。
电梯的
功能:曳引系统、导向系统、轿厢系统、门系统、重量平衡系统、驱动系统、控制
组成
系统和安全保护系统。
1)电梯制造厂提供的资料
(1)制造许可证明文件。
(2)电梯整机型式检验合格证书或报告书。
(3)产品质量证明文件。
(4)安全保护装置和主要部件的型式检验合格证。
电梯技 (5)机房或井道布置图。
术资料 (6)电气原理图,包括动力电路、电气控制与安全装置电路。
(7)安装使用维护说明书。
2)安装单位提供的资料
(1)安装许可证和安装告知书。
(2)审批手续齐全的施工方案。
(3)施工现场作业人员持有的特种设备作业证。电梯安装单位自检试运行结束后,由制造单位负责进行校验和调试。电梯检验和调试符
电梯准
合要求后,并经监督检验合格,方可交付使用。获得准用许可后,按规定办理交工验收
用程序
手续。
1)土建交接验收
(2)轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满载轿厢静载4倍的作用力。
曳引式 (3)厅门预留孔必须设有高度不小于1200mm的安全保护围封,采用左右开启方式,不
电梯安 能上下开启,保护围封下部应有高度不小于100mm的踢脚板。
装 (4)有机房的电梯,电源的中性线和接地线应分开,接地电阻值不应大于4Ω。
(5)井道内设置永久电气照明,照明电压宜采用36V安全电压,井道内照度不得小于
50Lx,在井道最高点和最低点0.5m各装一盏灯,中间灯间距不超过7m。4)导轨安装
(1)导轨支架安装,每根导轨不应少于2个支架,支架间距不宜大于2.5m。
(2)每列导轨的工作面与安装基准线的允许偏差:轿厢导轨和设有安全钳的对重导轨不
应大于0.6mm/5m;不设安全钳的对重导轨不应大于1.0mm/5m。两列轿厢导轨顶面间
曳引 的距离允许偏差为0~+2mm,两列对重导轨顶面间的距离允许偏差为0~+3mm。
式电 (2)缓冲器安装
梯安 ①液压缓冲器柱塞铅垂度不应大于0.5%。
装 ②轿厢、对重的缓冲器撞板中心与缓冲器中心的偏差不应大于20mm。
③当轿厢或对重底部使用多个缓冲器时,各缓冲器顶面与轿厢或对重之间的距离偏差不应
大于2mm。
④缓冲器动作试验时,其柱体从完全压缩到完全复位,时间不能大于120s,缓冲器在未恢
复到正常位置前,电气开关不能复位,电梯不能启动。(1)动力、控制、安全电路必须有短路保护装置;动力电路必须有过载保护装置。
(5)对瞬时式安全钳,轿厢应载有均匀分布的额定载重量;对渐进式安全钳,轿厢
应载有均匀分布的125%额定载重量。
电梯整 (7)曳引式电梯的曳引能力试验时,轿厢在行程上部范围空载上行及行程下部范围
机验收 载有125%额定载重量下行,分别停层3次以上。
(8)电梯安装后应进行运行试验,轿厢分别在空载、额定载荷工况下,按电梯设计
规定的每小时启动次数和负载持续率各运行1000次(每天不少于8h),电梯应运行
平稳、制动可靠、连续运行无故障。
液压电 液压系统压力试验合格规定:轿厢停靠在最高层站,在液压顶升机构和截止阀之间施
梯安装 加200%的满载压力,持续5min后。2)设备绝缘检查
导线之间和导线对地之间的绝缘电阻应大于1000Ω/V,动力电路和电气安全装置电路不
自动扶 得小于0.5MΩ,其他电路(控制、照明、信号等)不得小于0.25MΩ。
梯(自 3)安全保护验收
动人行 (1)自动扶梯(自动人行道)无控制电压或电路接地故障及过载时必须自动停止运行。
道)整 4)设备性能验收
机验收 自动扶梯(自动人行道)的性能试验,在额定频率和额定电压下,梯级、踏板或胶带沿
运行方向空载时的速度与额定速度之间的允许偏差为±5%;扶手带的运行速度相对梯
级、踏板或胶带的速度允许偏差为0~+2%。感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师3.6 消防工程施工技术
•
3.6.1 消防系统的分部分项工程及施工程序
•
3.6.2 消防工程施工技术要求
•
3.6.3 消防工程验收规定与实施3.6.1 消防系统的分部分项工程及施工程序
•
考点:消防工程的分部分项工程 ★
•
考点:消防工程施工程序 ★★考点:消防工程的分部分项工程★
非常规考点。考点:消防工程施工程序★★自动喷水灭火系统施工程序:干管安装→报警阀安装→立管安装→
分层干、支管安装→喷洒头支管安装→管道试压→管道冲洗→减压装
置安装→报警阀配件及其他组件安装→喷洒头安装→系统通水调试。【单选】自动喷水灭火系统的安装过程中,管道试压的紧后工序
是( )。
A.管道冲洗
B.报警阀安装
C.减压装置安装
D.系统通水试验【参考答案】A3.6.2 消防工程施工技术要求
•
考点:消防给水及消火栓系统施工技术要求 ★★★
•
考点:自动喷水灭火系统安装要求 ★★★★
•
考点:水喷雾灭火系统安装要求 ★
•
考点:细水雾灭火系统安装要求 ★
•
考点:固定消防炮灭火系统安装要求 ★
•
考点:自动跟踪定位射流灭火系统安装要求 ★
•
考点:气体灭火系统施工技术要求 ★
•
考点:泡沫灭火系统施工技术要求 ★
•
考点:干粉灭火系统施工技术要求 ★
•
考点:防排烟系统施工技术要求 ★★★★
•
考点:火灾自动报警及消防联动设备的施工技术要求 ★★★
•
考点:工业项目消防系统的技术要求 ★★★考点:消防给水及消火栓系统施工技术要求★★★
(1)钢筋混凝土消防水池和消防水箱的进水管、出水管应加设
防水套管,钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采
用法兰连接,对有振动的管道应加设柔性接头。(2)消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;
系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应
加设缓冲装置。(3)消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止
回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。(4)室内消火栓栓口不应安装在门轴侧,栓口中心距地面应
为1.1m。
(5)室内消火栓安装完成后,应取屋顶层(或水箱间内)试
验消火栓和首层取两处消火栓做试射试验。【单选】下列附件中,不属于消防水泵接合器组成部分的是( )。
A.放空管
B.安全阀
C.止回阀
D.压力表【参考答案】D考点:自动喷水灭火系统安装要求★★★★
(1)自动喷水灭火系统的管道横向安装宜设2‰~5‰的坡度,且
应坡向排水管。(2)直立型、下垂型洒水喷头与顶板的距离应为75~
150mm;喷头安装前应进行密封性能试验,且喷头安装必须在
系统试压、冲洗合格后进行。喷头安装应使用专用扳手,严禁利
用喷头的框架施拧。(3)报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。
(4)水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧。(5)自动喷水灭火系统的调试应包括:水源测试;消防水泵
调试;稳压泵调试;报警阀调试;排水设施调试;联动试验。【单选】下列消防系统调试内容中,不属于自动喷水灭火系统的
是( )。
A.稳压泵调试
B.消防水泵调试
C.喷射功能调试
D.排水设施调试【参考答案】C考点:水喷雾灭火系统安装要求★
非常规考点。考点:细水雾灭火系统安装要求★
非常规考点。考点:固定消防炮灭火系统安装要求★
非常规考点。考点:自动跟踪定位射流灭火系统安装要求★
非常规考点。考点:气体灭火系统施工技术要求★
非常规考点。考点:泡沫灭火系统施工技术要求★
非常规考点。考点:干粉灭火系统施工技术要求★
非常规考点。考点:防排烟系统施工技术要求★★★★
(1)防火风管的本体、框架与固定材料、密封材料必须为不燃
材料,其耐火等级应符合设计要求,材料进场时应检查其燃烧性能
报告。(2)排烟防火阀的安装方向、位置应正确,阀门应顺气流方
向关闭。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于
200mm。排烟防火阀应设独立的支吊架。(3)防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减
振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,
不应使用橡胶减振装置。
(4)风管系统安装完成后,应进行严密性检验;排烟风管的
允许漏风量应按中压系统风管确定。案例
背景资料:
……
500台同厂家的风机盘管机组进入施工现场后,按不考虑产品
节能认证等情况,施工单位抽取了一定数量的风机盘管机组进行
了节能复验,复验的性能参数包括机组的供冷量、供热量和水阻
力等。排烟风机进场报验后,安装就位于屋顶的混凝土基础上,
风机与基础之间安装橡胶减振垫,设备与排烟风管之间采用长度
200mm的普通帆布短管连接(见图)。监理单位在验收过程中,
发现排烟风机的上述做法不合格,要求施工单位整改。……问题:
1.风机盘管机组的现场节能复验应在什么时点进行?还应复验哪
些性能参数?复验数量最少选取多少台?
2.指出图中屋顶排烟风机安装不合格项,应如何改正?【参考答案】
1.(1)应在盘管进场时复验。
(2)还应对机组的风量、功率及噪声等性能进行见证取样检验。
(3)复验的数量为2台。(同厂家的风机盘管机组数量在500台及
以下时,抽检2台;每增加1000台时应增加抽检1台)。
2.不合格项1:风机与基础之间采用安装橡胶减震垫,不合格;改正:
防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置。
不合格项2:设备与排烟风管采用普通帆布短管连接;纠正:风管与
风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。当
风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。考点:火灾自动报警及消防联动设备的施工技术要求★★★
(1)各类管路暗敷时,应敷设在不燃结构内,且保护层厚度不
应小于30mm。
(2)火灾自动报警线应单独布线,穿入金属管内或金属线槽内。
(3)控制与显示类设备应与消防电源、备用电源直接连接,不
应使用电源插头。(4)对于安装点型感烟(感温)火灾探测器、一氧化碳火灾
探测器,探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m;探测器
周围0.5m内不应有遮挡物;探测器至空调送风口边的水平距离不
应小于1.5m;至多孔送风口的水平距离不应小于0.5m。
(5)可燃气体探测器的安装位置,应根据探测气体密度确定。考点:工业项目消防系统的技术要求★★★
在电力、石化、冶金、矿山等工业建设项目的消防工程,与民用
和公共建筑消防工程有许多共同之处,但也有其特点和要求。
(1)根据工业建筑储存的物料性质、生产操作条件、火灾危险
性、建筑物体积等因素,设置不同的消防设施和灭火系统。①火力发电厂:
容量为90MV·A及以上的油浸变压器应设置火灾自动报警系统、
水喷雾灭火系统或其他灭火系统;单台容量为125MV·A及以上的
油浸变压器、200Mvar及以上的油浸电抗器应设置水喷雾灭火系
统或其他固定式灭火装置。
其他带油电气设备,宜配置干粉灭火器;
燃气轮发电机组(包括燃气轮机、齿轮箱、发电机和控制
间),宜采用全淹没气体灭火系统,并应设置火灾自动报警系统。②钢铁冶金企业:
单台设备油量100kg及以上或开关柜的数量大于15台的配电
室,单台容量在8MV·A及以上的油浸变压器(室)应设置火灾自
动报警系统;
设置细水雾灭火系统的计算中心、通信中心等场所应采用高
压细水雾灭火系统;
设置细水雾灭火系统的液压站、润滑油站(库)、室外油浸
变压器和柴油发电机房等场所宜采用中、低压细水雾灭火系统;
储存锌粉、碳化钙、低亚硫酸钠等遇水燃烧物品的仓库不得
设置室内外消防给水。③石油储备库:
地上固定顶储罐、内浮顶储罐和地上卧式储罐应设低倍数泡
沫灭火系统或中倍数泡沫灭火系统,以及消防冷却水系统和火灾
自动报警系统。【单选】下列仓库中,能使用自动喷水灭火系统的是( )。
A.聚乙烯储备仓库
B.锌粉储存库
C.低亚硫酸钠仓库
D.碳化钙仓库【参考答案】A3.6.3 消防工程验收规定与实施
•
考点:消防工程验收的相关规定 ★★★
•
考点:特殊建设工程消防验收条件和应提交的资料 ★★★
•
考点:特殊建设工程消防验收的组织及验收程序 ★★★
•
考点:施工过程中的消防验收 ★★★★
•
考点:其他建设工程的消防验收备案与抽查 ★★★考点:消防工程验收的相关规定★★★
(1)具有下列情形之一的特殊建设工程,建设单位应当向本行
政区域内地方人民政府住房和城乡建设主管部门申请消防设计审查,
并在建设工程竣工后向消防设计审查验收主管部门申请消防验收。
①建筑总面积大于20000m²的体育场馆、会堂,公共展览馆、博
物馆的展示厅。
②建筑总面积大于15000m²的民用机场航站楼、客运车站候车室、
客运码头候船厅。③建筑总面积大于10000m²的宾馆、饭店、商场、市场。
④建筑总面积大于2500m²的影剧院,公共图书馆的阅览室,
营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、图
书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间等。
⑤建筑总面积大于1000m²的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿
童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院
的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,
劳动密集型企业的员工集体宿舍。
⑥建筑总面积大于500m²的歌舞厅、放映厅、夜总会、游艺
厅、桑拿浴室、网吧、酒吧等,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖
啡厅等。⑦国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑。
⑧城市轨道交通、隧道工程,大型发电、变配电工程。
⑨生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用
车站、码头,易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站。
⑩国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指
挥调度楼、广播电视楼、档案楼。
⑪单体建筑面积大于40000m²或者建筑高度超过50m的公共
建筑。(2)其他建设工程实行消防验收备案、抽查管理制度。
(3)依法应当经消防设计审查、消防验收的建设工程,未经
审查或者审查不合格的,不得组织施工;未经消防验收或者消防
验收不合格的,禁止投入使用;其他建设工程经依法抽查不合格
的,应当停止使用。案例
背景资料:
安装公司承接了某大学图书馆的消防安装工程,内容包含:
消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统,高压细水雾灭火系
统和火灾自动报警安装,该图书馆共三层,总建筑面积为4200平
方米,高14m,其中一、二层为阅览室,采用自动喷水灭火系统;
三层为藏书室,采用高压细水雾灭火系统。工程开工前,项目部完成了施工组织设计及施工方案编制等技术准
备工作,并由方案编制人员向施工人员进行了技术交底。交底时使用了
大量的细部节点图如下图。并对消防水泵接合器组装进行交底。工程开工后,监理单位在审查点型烟感火灾探测器进场报验
资料时,发现缺少3C认证证书,经补充后通过验收。
工程完工后,建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位
进行了消防工程验收,涉及消防的各分部分项工程验收合格,并
在验收合格之日起5个工作日内向消防设计审核部门办理了消防
验收备案。问题:
1.图中1.2号件的名称是?水流是流向A还是B?
2.建设单位向消防主管部门办理验收备案的做法是否合规?为什
么?【参考答案】
1.(1)1是止回阀,2是安全阀。
(2)水流是流向A。
2.(1)不合规
(2)原因:该大学图书馆面积为4200m超过2500m²,为特殊工
程,竣工验收后应向住房城乡建设部门进行申报消防验收,办理
备案不妥。考点:特殊建设工程消防验收条件和应提交的资料★★★★
1)特殊建设工程消防验收的条件
(1)完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容。
(2)有完整的工程消防技术档案和施工管理资料(含涉及消防的
建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告)。
(3)建设单位对工程涉及消防的各分部分项工程验收合格;施工、
设计、工程监理、技术服务等单位确认工程消防质量符合有关标准。
(4)消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格。2)特殊建设工程消防验收所需资料
(1)消防验收申报表。
(2)工程竣工验收报告。
(3)涉及消防的建设工程竣工图纸。考点:特殊建设工程消防验收的组织及验收程序★★★
1)消防验收程序
验收程序通常为验收受理、现场评定和出具消防验收意见等阶段。2)局部消防验收
对于大型特殊建设工程需要局部投入使用的部分,根据建设
单位的申请,可实施局部建设工程消防验收。3)消防验收的时限
消防设计审查验收主管部门自受理消防验收申请之日起15日
内组织消防验收,并在现场评定检查合格后签发《建筑工程消防
验收意见书》。考点:施工过程中的消防验收★★★
1)消防验收形式
根据工程需要,消防工程可以按施工程序划分为三种消防验收形
式,即隐蔽工程消防验收、粗装修消防验收、精装修消防验收。(1)隐蔽工程消防验收。例如:埋设在道路下、地坪下的消
防供水管网,敷设在墙体内的消防报警线路导管等。
(2)粗装修消防验收。消防工程的主要设施已安装调试完毕,
仅留下室内精装修时,对安装的探测、报警、显示和喷头等部件
的消防验收,称为粗装修消防验收。粗装修消防验收属于消防设
施的功能性验收。验收合格后,建筑物尚不具备投入使用的条件。
(3)精装修消防验收。房屋建筑全面竣工,消防工程已按设
计图纸全部安装完成各类元件、部件,对如火灾报警探测器、疏
散指示灯、喷洒头等部件准备投入使用前的验收,称为精装修消
防验收。验收合格后房屋建筑具备投入使用条件。考点:其他建设工程的消防验收备案与抽查★★★★
1)消防验收备案
其他建设工程竣工验收合格之日起五个工作日内,建设单位应当
报消防设计审查验收主管部门备案,提交下列材料:
(1)消防验收备案表。
(2)工程竣工验收报告。
(3)涉及消防的建设工程竣工图纸。考点 内容
自动 (2)喷头安装前应进行密封性能试验,且喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。
喷水 (3)报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。
灭火 (4)水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧。
系统 (5)自动喷水灭火系统的调试应包括:水源测试;消防水泵调试;稳压泵调试;报警阀
安装 调试;排水设施调试;联动试验。
防排 (2)防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面≤200mm。排烟防火阀应设独立的支吊架。
烟系 (3)防排烟风机不应设置减振装置;与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应
统施 使用橡胶减振装置。
工 (4)排烟风管的允许漏风量应按中压系统风管确定。①火力发电厂:
90MV·A以上的油浸变压器及以上应设置火灾自动报警系统、水喷雾灭火系统;
125MV·A及以上的油浸变压器、200Mvar及以上的油浸电抗器应设置水喷雾灭火系统。
其他带油电气设备,宜配置干粉灭火器;
燃气轮发电机组,宜采用全淹没气体灭火系统,并应设置火灾自动报警系统。
②钢铁冶金企业:
工业项
单台设备油量100kg及以上或开关柜的数量大于15台的配电室,单台容量在8MV·A及
目消防
以上的油浸变压器(室)应设置火灾自动报警系统;
系统
设置细水雾灭火系统的计算中心、通信中心等场所应采用高压细水雾灭火系统;
设置细水雾灭火系统的液压站、润滑油站(库)、室外油浸变压器和柴油发电机房等场
所宜采用中、低压细水雾灭火系统;
储存锌粉、碳化钙、低亚硫酸钠等遇水燃烧物品的仓库不得设置室内外消防给水。
③石油储备库:地上固定顶储罐、内浮顶储罐和地上卧式储罐应设低倍数泡沫灭火系统
或中倍数泡沫灭火系统,以及消防冷却水系统和火灾自动报警系统。
消防验 (1)消防验收申报表。
收所需 (2)工程竣工验收报告。
资料 (3)涉及消防的建设工程竣工图纸。感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师第4章 工业机电工程安装技术
Ø
4.1 机械设备安装技术
Ø
4.2 工业管道施工技术
Ø
4.3 电气装置安装技术
Ø
4.4 自动化仪表工程安装技术
Ø
4.5 防腐蚀与绝热工程施工技术
Ø
4.6 石油化工设备安装技术
Ø
4.7 发电设备安装技术
Ø
4.8 冶炼设备安装技术4.1 机械设备安装技术
•
4.1.1 机械设备安装程序与安装方法
•
4.1.2 机械设备安装要求及精度控制
•
4.1.3 机械设备试运行4.1.1 机械设备安装程序与安装方法
•
考点:机械设备安装的一般程序 ★★★★
•
考点:机械设备安装的主要工序 ★★★
•
考点:机械设备安装方法 ★
•
考点:典型零部件的装配 ★★★★
•
考点:机械设备固定 ★★★考点:机械设备安装的一般程序★★★★
机械设备安装的一般程序为:开箱检查→基础验收→测量放线→
垫铁设置→吊装就位→安装调整→设备固定与灌浆→零部件清洗与
装配→润滑与加油→设备试运行→工程验收。
巧思妙记
口诀:想腌咸点就调酱,另加食盐
二次灌浆
一次灌浆案例
背景资料:
A安装公司项目部进场后,编制了施工进度计划、预算费用计
划和质量预控方案。对业主采购的三联供机组、水泵等设备检查、
核对技术参数,符合设计要求。设备基础验收合格后,采用卷扬
机及滚杠滑移系统将三联供机组二次搬运、吊装就位。安装中设
置了质量控制点,做好施工记录,保证安装质量,达到设计及安
装说明书要求。
问题:
1.三联供机组就位后,试运行前还有哪些安装步骤?【参考答案】
1.试运行前还有:设备安装调整、设备固定与灌浆、零部件清洗
与装配、润滑与加油。考点:机械设备安装的主要工序★★★
1)垫铁设置
通过调整垫铁高度来找正调平设备的标高和水平。通过垫铁组把
设备的重量、工作载荷和固定设备的地脚螺栓预紧力,均匀传递给
基础。2)安装调整
(1)设备找平。通过调整垫铁高度将其调整到设计或规范规
定的水平状态。
(2)设备找正。常用设备找正检测方法有:
钢丝挂线法,检测精度为1mm;
放大镜观察接触法,检测精度为0.05mm;
导电接触讯号法,检测精度为0.05mm;
高精度经纬仪、精密全站仪测量法可达到更精确的检测精度。(3)设备找标高。通过调整垫铁组高度。利用精密水准仪,
通过基准点进行测量控制。3)灌浆与固定
(1)一次灌浆:设备粗找正后,对地脚螺栓孔进行灌浆。
二次灌浆:设备精找平找正、紧固地脚螺栓、检测项目合格
后对设备底座和基础间进行灌浆。
(2)常用的设备灌浆料:细石混凝土、无收缩混凝土、微膨
胀混凝土和其他灌浆料等。对于解体设备应先将底座就位固定后,
再进行上部设备部件的组装。【单选】机械设备安装中,垫铁不能实现的功能是( )。
A.调整水平
B.传递载荷
C.调整标高
D.减少震动【参考答案】D考点:机械设备安装方法★
非常规考点。考点:典型零部件的装配★★★★
机械设备典型零部件装配主要包括螺纹连接件装配、过盈配合件
装配、齿轮装配、联轴器装配、轴承装配等。1)螺纹连接件装配
(1)螺纹连接装配的技术要求
①保证一定的拧紧力矩。
②有可靠的防松装置。
③保证螺纹连接的配合精度。螺纹配合精度由螺纹公差和旋
合长度两因素决定,分为精密、中等、粗糙三种。(2)螺纹连接的紧固力矩及紧固顺序
成组螺钉、螺母紧固时,要按正确的紧固顺序逐次(一般两
三次)拧紧螺母。一般第一次紧固力矩为25%,第二次紧固力矩
为50%,第三次紧固力矩为100%。①长条形零件:从中间开始向两边对称紧固,防止零件变形。
紧固顺序为如图所示。②对称零件:从对角开始紧固,如方形、圆形零件,紧固顺
序为如图所示。③多孔零件:从中心开始紧固,紧固顺序为如图所示。(3)有预紧力矩要求螺纹连接装配
①定扭矩法:用扭力扳手或扭矩扳手控制,方法简单,但是
误差较大。
②扭角法(转角法):将螺母拧紧至消除间隙后,再将螺母
拧转一定的角度来控制预紧力,不需要专业工具,操作简单,但
误差较大。③扭断螺母法:将螺母上切一定深度的环形槽,扳手套在环
行槽上部,以由环行槽处扭断螺母来控制预紧力,误差较小,操
作方便。但螺母制造和修理重装时不方便。④液力拉伸法:用液力拉伸器使螺栓达到需要的伸长量以控
制预紧力,螺栓不受附加力矩,误差较小。
⑤加热法:用加热法(一般小于400℃)使螺栓伸长,然后采
用一定厚度的垫片或热紧法来控制螺栓的伸长量,借以控制预紧
力,误差较小。2)过盈配合件装配
一般采用压入装配、低温冷装配和加热装配法,在安装现场
主要采用加热装配法。3)齿轮装配
(1)齿轮装配时,齿轮基准面端面与轴肩或定位套端面应靠
紧贴合,且用0.05mm塞尺检查不应塞入;基准端面与轴线的垂
直度应符合传动要求。(2)用压铅法检查齿轮啮合间隙时,铅丝直径不宜超过间隙
的3倍,铅丝的长度不应小于5个齿距,沿齿宽方向应均匀放置至
少2根铅丝。
巧思妙记
口诀:2根3倍5齿距(3)用着色法检查传动齿轮啮合的接触斑点:将着色材料涂
在小齿轮齿侧,并用小齿轮驱动大齿轮,使大齿轮转动3~4转。
圆柱齿轮和蜗轮、蜗杆的接触斑点,应趋于齿侧面中部;
圆锥齿轮的接触斑点,应趋于齿侧面的中部并接近小端;齿
顶和齿端棱边不应有接触。
可逆转的齿轮副,齿的两面均应检查。4)联轴器装配
(1)联轴器装配时,两轴心径向位移、两轴线倾斜和端面间
隙的测量方法:①将两个半联轴器一起转动,应每转90°测量一次,并记录5
个位置的径向位移测量值和位于同一直径两端测点的轴向测量值。
②测量联轴器端面间隙时,应将两轴的轴向相对施加适当的
推力,消除轴向窜动的间隙后,再测量其端面间隙值。5)轴承装配
(1)对开式滑动轴承的装配
装配内容:轴承清洗、检查、刮研、装配、间隙和压紧力的
调整。①轴瓦刮研。厚壁轴瓦一般先刮下瓦,后刮上瓦;刮研应在
设备精平后进行,刮研时应将轴上所有零件装上,轴瓦与轴颈的
接触点数不低于规范的要求。薄壁轴瓦与轴径的配合间隙及接触
状况由机械加工保证,其接触面不宜刮研。②瓦背与轴承座孔的接触要求、上下轴瓦中分面的接合情况、轴
瓦内孔与轴颈的接触点数,应符合随机技术文件规定。
对于厚壁轴瓦,在未拧紧螺栓时,用0.05mm塞尺从外侧检查上
下轴瓦接合面,任何部位塞入深度应不大于接合面宽度的1/3;
对于薄壁轴瓦,在装配后,在中分面处用0.02mm的塞尺检查,
不应塞入。③轴承安装:轴承的安装包括轴瓦与轴承座和轴承盖的安装。
安装轴承座时,必须把轴瓦装在轴承座上,再按轴瓦的中心进行
调整,在同一传动轴上的所有轴承的中心应在同一轴线上。④轴承间隙的测量及调整。
顶间隙:轴颈与轴瓦的顶间隙可用压铅法检查,铅丝直径不
宜大于顶间隙的3倍。
侧间隙:轴颈与轴瓦的侧间隙采用塞尺进行测量,单侧间隙
应为顶间隙的1/2~2/3。
轴向间隙:对受轴向负荷的轴承需检查轴向间隙,检查时将
轴推至极限位置,用塞尺或千分表测量。(2)滚动轴承装配
①装配方法有压力装配法和温差法两种。采用压力装配法装
配时,压入力应通过专用工具或在固定圈上垫以软金属棒、金属
套传递,不得通过轴承的滚动体和保持架传递压入力;采用温差
法装配时,应均匀地改变轴承的温度,轴承的加热温度不应高于
120℃,冷却温度不应低于-80℃。②轴承外圈与轴承座孔在对称于中心线120°范围内、与轴承盖孔
在对称于中心线90°范围内应均匀接触,且用0.03mm的塞尺检查时,
塞尺不得塞入轴承外圈宽度的1/3。
③轴承装配后应转动灵活。采用润滑脂的轴承,应在轴承1/2空
腔内加注规定的润滑脂;采用稀油润滑的轴承,不应加注润滑脂。案例
背景资料:
……
压缩机曲轴箱找平找正后,安装厚壁滑动轴瓦,用涂红丹的
方式检查了瓦背与轴承座孔的接触情况;将清洗干净的曲轴轴颈
涂上红丹,就位在下轴瓦上;扣盖上轴瓦,在未拧紧螺栓时,检
查上下轴瓦接合面。
……问题:
1.检查轴瓦内孔与轴颈时,哪项内容应符合随机文件的规定?应
使用何种工具检查上下轴瓦的接合面?接合面的合格标准是什么?【参考答案】
1.(1)轴瓦内孔与轴颈的接触点数应符合随机技术文件规定。
(2)应使用塞尺检查上下轴瓦的接合面。
(3)用0.05mm塞尺从外侧检查上下轴瓦接合面,任何部位塞入
深度应不大于接合面宽度的1/3。考点:机械设备固定★★★
1)地脚螺栓
地脚螺栓一般可分为固定地脚螺栓、活动地脚螺栓、胀锚地脚螺
栓和粘接地脚螺栓。(1)固定地脚螺栓又称为短地脚螺栓,它与基础浇灌在一起,
用来固定没有强烈振动和冲击的设备。如直钩螺栓、弯钩螺栓、
弯折螺栓、U形螺栓、爪式螺栓、锚板螺栓等。
(2)活动地脚螺栓又称长地脚螺栓,是一种可拆卸的地脚螺
栓,用于固定工作时有强烈振动和冲击的重型机械设备。如T形
头螺栓、拧入式螺栓、对拧式螺栓等。(3)部分静置的简单设备或辅助设备有时采用胀锚地脚螺栓
的连接方式。胀锚地脚螺栓的安装要求如下:
①胀锚地脚螺栓中心到基础边缘的距离应不小于7倍的胀锚地
脚螺栓直径。
②安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于10MPa。
③钻孔处不得有裂缝,钻孔时应防止钻头与基础中的钢筋、
埋管等相碰。
④钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配。【单选】下列地脚螺栓中,属于长地脚螺栓的是( )。
A.弯钩螺栓
B.U形螺栓
C.对拧螺栓
D.爪式螺栓【参考答案】C4.1.2 机械设备安装要求及精度控制
•
考点:机械设备安装要求 ★★★★
•
考点:机械设备安装精度控制 ★★★★考点:机械设备安装要求★★★★
1)设备基础验收要求
(1)设备基础混凝土强度检查验收
①由基础施工单位或监理单位提供设备基础质量合格证明文件,包
括基础养护时间及混凝土强度是否符合安装要求。
②若对设备基础的强度有怀疑时,可请有检测资质的工程检测单位
对基础的强度进行复测。
③设备基础有预压和沉降观测要求时,应经预压合格,并有预压和
沉降观测详细记录。如汽轮发电机组、透平压缩机组、大型储罐等。(2)设备基础位置、标高、几何尺寸检查验收
基础的位置、标高、几何尺寸测量检查主要包括基础的坐标
位置,不同平面的标高,平面外形尺寸,凸台上平面外形尺寸和
凹穴尺寸,平面的水平度,基础立面的铅垂度,预留孔洞的中心
位置、深度和孔壁铅垂度,预埋板或其他预埋件的位置、标高等。(3)设备基础外观质量检查验收
(4)预埋地脚螺栓检查验收
预埋地脚螺栓中心距、标高及露出基础长度应符合设计或规
范要求,中心距应在其根部和顶部沿纵、横两个方向测量,标高
应在其顶部测量。2)垫铁的设置要求
(1)每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,并应设置在靠近
地脚螺栓和底座主要受力部位的下方。
(2)设备底座有接缝处的两侧,应各设置一组垫铁,每组垫
铁的块数不宜超过5块。
(3)放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间,垫
铁的厚度不宜小于2mm。(4)垫铁端面应露出设备底面外缘,平垫铁宜露出10~
30mm,斜垫铁宜露出10~50mm,垫铁组伸入设备底座底面的
长度应超过设备地脚螺栓的中心。
(5)除铸铁垫铁外,设备调整完毕后各垫铁相互间应用定位
焊焊牢。3)设备无垫铁安装要求
(1)采用无收缩灌浆料或环氧树脂做二次灌浆的机器设备宜
采用无垫铁安装。
(2)根据设备重量、底座结构,确定临时支撑件或调整螺钉
的位置和数量。(3)设备底座上设有安装用调整螺钉时,其调整螺钉支承板
上表面水平度允许偏差不大于1/1000,且与基础接触面积不小于
50%,相邻支承板的顶面标高偏差宜小于±2mm。
(4)采用无收缩混凝土或自密实灌浆料,应捣实灌浆层,达
到设计强度75%以上时,应撤出调整工具,并再次紧固地脚螺栓,
复查设备精度,将临时支撑件的空隙用灌浆料填实。4)设备基础二次灌浆的技术要求
(1)灌浆一般宜采用细碎石混凝土或水泥浆,其强度等级比
基础或地坪的混凝土等级高一级。
(2)当灌浆层与设备底座面接触要求较高时,宜采用无收缩
混凝土或水泥砂浆。灌浆层厚度不应小于25mm,如仅用于固定
垫铁或防止油、水进入的灌浆层,当灌浆无困难时,其厚度可小
于25mm。(3)灌浆前应敷设外模板,外模板至设备底座面外缘的距离
不宜小于60mm,模板拆除后表面应进行抹面处理,当设备底座
下不需要全部灌浆,且灌浆层需承受设备负荷时,应敷设内模板。
(4)灌浆工作一定要一次灌完,安装精度要求高的设备二次
灌浆,应在精平后24h内进行,否则应对安装精度重新检查测量。【多选】下列关于垫铁设置的说法,符合规范要求的有( )。
A.每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁
B.垫铁不得设置在底座主要受力部位
C.设备底座接缝处的两侧各设置一组垫铁
D.每组垫铁的块数不宜超过5块
E.设备调平后,垫铁应与设备底座点焊牢固【参考答案】ACD考点:机械设备安装精度控制★★★★
1)影响设备安装精度的因素
(1)设备基础:设备基础对安装精度的影响主要是强度和沉降。
(2)地脚螺栓:地脚螺栓对安装精度的影响主要是紧固力和垂直度。
(3)垫铁埋设:垫铁埋设对安装精度的影响主要是承载面积和接触情况。
(4)设备灌浆:设备灌浆对安装精度的影响主要是强度和密实度。
(5)测量误差:测量误差对安装精度的影响主要是仪器精度、基准精度、技能
水平和责任心。(6)设备制造与装配:设备制造与装配对安装精度的影响主
要是设备制造精度和装配精度。
装配精度包括各运动部件之间的相对运动精度、配合面之间
的配合精度和接触质量。
①各运动部件之间的相对运动精度。现场组装大型设备各运
动部件之间的相对运动精度包括直线运动精度、圆周运动精度、
传动精度等。
②设备基准件的安装精度包括标高差、水平度、铅垂度、直
线度、平行度等。(7)环境因素:环境因素对安装精度的影响主要是设备基础
温度变形、设备温度变形和恶劣环境场所。2)设备安装精度的控制
(1)为抵消过大的装配或安装累积误差,利用补偿件进行调
节或修配。
(2)设备安装精度的偏差控制要求:有利于抵消设备附属件
安装后重量的影响;有利于抵消设备运转时产生的作用力的影响;
有利于抵消零部件磨损的影响;有利于抵消摩擦面间油膜的影响。(3)引起偏差的主要原因:
补偿温度变化所引起的偏差。机械设备安装通常是在同一环
境温度下进行的设备在生产运行时则处在不同温度的条件下。
例如:汽轮机、干燥机在运行中通蒸汽,其温度比与之连接
的发电机、鼓风机、电动机高。调整两轴心径向位移时,运行中
温度高的一端(汽轮机、干燥机)应低于温度低的一端;调整两
轴线倾斜时,上部间隙应小于下部间隙;调整两端面间隙时选择
较大值,使运行中温度变化引起的偏差得到补偿。一、选择题
【单选】汽轮机与发电机的联轴器装配定心时,关于控制安装偏
差的说法,错误的是( )。
A.调整两轴心径向位移时,发电机端应高于汽轮机端
B.调整两轴线倾斜时,上部间隙大于下部间隙
C.调整两端面间隙时选择较大值
D.应考虑补偿温度变化引起的偏差【参考答案】B二、案例题
案例
背景资料:
在压缩机底座吊装固定后,进行压缩机部件的组装调整,重
点是压缩机轴瓦、轴承等运动部件的间隙进行调整和压紧调整等,
保证了压缩机安装质量。问题:
1.依据解体设备安装一般程序,压缩机固定后在试运转前有哪些
工序?压缩机的装配精度包括哪些方面?【参考答案】
1.(1)压缩机固定后在试运转前有压缩机零部件的清洗与装配、
压缩机的润滑与加油。
(2)解体设备的装配精度包括:各运动部件之间的相对运动精
度,配合面之间的配合精度和接触质量。4.1.3 机械设备试运行
•
考点:设备试运行前应完成的工作 ★★
•
考点:设备单机试运行要求 ★
•
考点:单机试运行结束后应及时完成的工作 ★★★
•
考点:典型设备单机试运行要求 ★★★
•
考点:设备负荷试运行 ★
•
考点:设备试运行的验收 ★考点:设备试运行前应完成的工作★★
(1)机器及附属设备、管道等安装工作全部完成,施工记录及
资料应齐全。
(2)与试运行有关的工艺管道及设备吹扫、清洗、气密完成。
(3)有碍试运行检查部位除外的保温、保冷及防腐等工作基本
完成。
(4)与试运行有关的土建、水、气、汽等公用工程及电气、仪
表控制系统施工结束。
(5)参加试运行的人员,熟知设备的构造、性能、设备技术文
件、试运行工艺,掌握操作规程。考点:设备单机试运行要求★
非常规考点。考点:单机试运行结束后应及时完成的工作★★★
(1)切断电源和其他动力源。
(2)卸掉各系统中的压力及负荷,进行排气、排水或排污;对
蓄势器和蓄势腔及机械设备内剩余压力卸压。
(3)检查各紧固部件;拆除临时管道及设备(或设施),将正
式管道进行复位安装。
(4)检查机器设备单机试运行系统各阀门开关在规定状态。
(5)对润滑剂的清洁度进行检查,清洗过滤器;必要时更换新
的润滑剂。
(6)拆除试运行中的临时装置和恢复拆卸的设备部件及附属装
置。对设备几何精度进行必要的复查,对各紧固部件进行复紧。
(7)清理和清扫现场,将机械设备盖上防护罩。
(8)整理试运行的各项记录。试运行合格后由参加单位在规定
的表格上共同签字确认。考点:典型设备单机试运行要求★★★
1)风机试运行要求
离心通风机试运行。对于具有滑动轴承的大型风机,试运行2h后应
停机检查轴承,轴承应无异常现象;试运行中,轴承表面测得的温度不
得高于环境温度40℃,轴承振动速度有效值不得超过6.3mm/s。2)压缩机试运行要求
离心式压缩机试运行。试运行的压缩介质应采用空气,当压
缩介质不是空气时,应符合随机技术文件的规定。在试运行的开
始阶段,主机的排气应缓慢升压,每5min升压不得大于0.1MPa,
逐步达到工况;轴承润滑油温度和轴承振动稳定后,应连续运行
4~8h。3)泵试运行要求
(1)吸入管路应充满输送液体,并应排尽空气,不得在无液
体情况下启动。
(2)试运行的介质宜采用清水;当泵输送介质不是清水时,
应按介质的密度、相对密度折算为清水进行试运行,流量不应小
于额定值的20%;电流不得超过电动机的额定电流。(3)轴承、轴承箱和油池润滑油的温升不应超过环境温度40℃,
滑动轴承的温度不应大于70℃,滚动轴承的温度不应大于80℃。
(4)泵在额定工况下连续试运行时间不应少于下表时间。
泵的轴功率(kW) 连续试运行时间(min)
≤50 30
>50~100 60
>100~400 90
>400 120
(5)输送易结晶、凝固、沉淀等介质的泵,停泵后,应防止堵
塞,并应及时用清水或其他介质冲洗泵和管道。4)输送设备试运行要求
(1)空负荷试运行的时间不应少于1h,且不应少于2个循环;
可变速输送设备最高速空负荷试运行时间不应少于全部试运行时
间的60%。
(2)带负荷应按随机技术文件规定的程序和方法逐渐增加,
直到额定带负荷为止;额定带负荷下连续试运行时间不应少于1h,
且不应少于1个工作循环。
(3)停车前应先停止加料,且应待输送机卸料口无物料卸出
后停车;当数台输送机联合运行时,其停车顺序应与启动顺序方
向相反。【单选】关于30kW水泵单机试运转的说法,正确的是( )。
A.连续试运转时间应为15min
B.试运转的介质宜采用清水
C.滑动轴承温度不应大于80℃
D.滚动轴承温度不应大于90℃【参考答案】B考点:设备负荷试运行★
非常规考点。考点:设备试运行的验收★
非常规考点。考点 内容
一般 开箱检查→基础验收→测量放线→垫铁设置→吊装就位→安装调整→设备固定与灌浆→
程序 零部件清洗与装配→润滑与加油→设备试运行→工程验收。
1)螺纹连接件装配
(1)螺纹连接装配的技术要求
③螺纹配合精度由螺纹公差和旋合长度两因素决定,分为精密、中等、粗糙三种。
(3)有预紧力矩要求螺纹连接装配
①定扭矩法:方法简单,误差较大。
②扭角法(转角法):操作简单,但误差较大。
典型
③扭断螺母法:误差较小,操作方便。但螺母制造和修理重装时不方便。
零部
④液力拉伸法:误差较小。
件的
⑤加热法:误差较小。
装配
2)齿轮装配
(1)齿轮基准面端面与轴肩或定位套端面应靠紧贴合,且用0.05mm塞尺检查不应塞入。
(2)用压铅法检查齿轮啮合间隙时,铅丝直径不宜超过间隙的3倍,铅丝的长度不应小
于5个齿距,沿齿宽方向应均匀放置至少2根铅丝。
(3)用着色法检查传动齿轮啮合的接触斑点:圆柱齿轮和蜗轮、蜗杆的接触斑点,应趋
于齿侧面中部;圆锥齿轮的接触斑点,应趋于齿侧面的中部并接近小端。3)联轴器装配:两轴心径向位移、两轴线倾斜和端面间隙。
4)轴承装配
(1)对开式滑动轴承的装配
①轴瓦刮研。厚壁轴瓦一般先刮下瓦,后刮上瓦;精平后进行。薄壁轴瓦不宜刮研。
②对于厚壁轴瓦,在未拧紧螺栓时,用0.05mm塞尺从外侧检查上下轴瓦接合面,任
典型 何部位塞入深度应不大于接合面宽度的1/3;对于薄壁轴瓦,在装配后,在中分面处用
零部 0.02mm的塞尺检查,不应塞入。
件的 ④轴承间隙的测量及调整。
装配 顶间隙:压铅法。
侧间隙:塞尺,单侧间隙应为顶间隙的1/2~2/3。
轴向间隙:将轴推至极限位置,用塞尺或千分表测量。
(2)滚动轴承装配
①采用压力装配法装配时,不得通过轴承的滚动体和保持架传递压入力;
采用温差法装配时,轴承的加热温度不应高于120℃,冷却温度不应低于-80℃。1)设备基础验收要求
(1)设备基础混凝土强度检查验收
①由基础施工单位或监理单位提供设备基础质量合格证明文件。
②有怀疑时,可请有检测资质的工程检测单位对基础的强度进行复测。
③预压和沉降观测详细记录。如汽轮发电机组、透平压缩机组、大型储罐等。
(2)设备基础位置、标高、几何尺寸检查验收
(3)设备基础外观质量检查验收
机械 (4)预埋地脚螺栓检查验收:中心距、标高及露出基础长度。
设备 2)垫铁的设置要求
安装 (1)每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,靠近地脚螺栓和底座主要受力部位的下方。
要求 (2)设备底座有接缝处的两侧,应各设置一组垫铁,每组垫铁的块数不宜超过5块。
(3)放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间,垫铁的厚度不宜小于2mm。
(4)垫铁端面应露出设备底面外缘,平垫铁宜露出10~30mm,斜垫铁宜露出10~
50mm,垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。
4)设备基础二次灌浆的技术要求
(1)灌浆强度等级比基础或地坪的混凝土等级高一级。
(2)要求较高时,宜采用无收缩混凝土或水泥砂浆。灌浆层厚度不应小于25mm。
(4)灌浆工作一定要一次灌完,应在精平后24h内进行。1)影响设备安装精度的因素
(1)设备基础:强度和沉降。
(2)地脚螺栓:紧固力和垂直度。
(3)垫铁埋设:承载面积和接触情况。
机械 (4)设备灌浆:强度和密实度。
设备 (5)测量误差:仪器精度、基准精度、技能水平和责任心。
安装 (6)设备制造与装配:设备制造精度和装配精度(装配精度:相对运动精度、配合精度、
精度 接触质量)。
控制 (7)环境因素:设备基础温度变形、设备温度变形和恶劣环境场所。
2)设备安装精度的控制
(3)引起偏差的主要原因:
调整两轴心径向位移时,运行中温度高的一端(汽轮机、干燥机)应低于温度低的一端;
调整两轴线倾斜时,上部间隙应小于下部间隙;调整两端面间隙时选择较大值。3)泵试运行要求
(1)吸入管路应充满输送液体,并应排尽空气,不得在无液体情况下启动。
(2)试运行的介质宜采用清水。
(3)轴承、轴承箱和油池润滑油的温升不应超过环境温度40℃,滑动轴承的温度不
应大于70℃,滚动轴承的温度不应大于80℃。
典型设 (4)泵在额定工况下连续试运行时间不应少于下表时间。
备单机
泵的轴功率(kW) 连续试运行时间(min)
试运行
≤50 30
>50~100 60
>100~400 90
>400 120感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师4.2 工业管道施工技术
•
4.2.1 工业管道种类与施工程序
•
4.2.2 工业管道施工技术要求
•
4.2.3 管道试压与吹洗技术4.2.1 工业管道种类与施工程序
•
考点:工业管道的种类 ★★
•
考点:工业管道的施工程序 ★★考点:工业管道的种类★★
按管道设计压力可分为:真空管道、低压管道、中压管道、高压
管道和超高压管道等。考点:工业管道的施工程序★★
工业管道施工程序:测量定位→支架制作安装→管道加工(预
制)、安装→管道试验→防腐绝热→管道吹扫、清洗→系统调试及
试运行→竣工验收。4.2.2 工业管道施工技术要求
•
考点:工业管道的基本识别色、识别符号和危险标识 ★
•
考点:工业管道安装前的检验 ★★★★
•
考点:工业管道安装 ★★★★考点:工业管道的基本识别色、识别符号和危险标识★
非常规考点。考点:工业管道安装前的检验★★★★
1)管道元件及材料的检验
(1)管道元件及材料应有取得制造许可的制造厂的产品质量证明
文件。
①产品质量证明文件包括产品合格证和质量证明书。实行监督检验
的管道元件,还应提供特种设备检验检测机构出具的监督检验证书。
②当对管道元件或材料的性能数据或检验结果有异议时,在异议未
解决之前,该批管道元件或材料不得使用。(2)铬钼合金钢、含镍低温钢、镍及镍合金钢、不锈钢、钛
及钛合金材料的管道组成件,应采用光谱分析或其他方法对材质
进行复查,并做好标识。材质为不锈钢、有色金属的管道元件和
材料,在运输和储存期间不得与碳素钢、低合金钢接触。2)阀门检验
(1)阀门外观检查。阀体应完好,开启机构应灵活,阀杆应
无歪斜、变形、卡涩现象,标牌应齐全。(2)阀门应进行壳体压力试验和密封试验,试验不合格者不
得使用。
①阀门壳体试验压力和密封试验应以洁净水为介质,不锈钢
-6
阀门试验时,水中的氯离子含量不得超过25ppm(25×10 )。
②阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的
1.5倍,密封试验为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.1倍,试
验持续时间不得少于5min,无特殊规定时,试验温度为5~40℃。
低于5℃时,应采取升温措施。③对于公称压力小于1.0MPa,且公称尺寸大于或等于
600mm的闸阀,壳体压力试验可按管道系统的试验压力与系统
一并进行试压。闸板的密封试验可用色印等方法对密封面进行检
查,结合面上的色印应连续。④安全阀的校验应按照设计文件和有关特种设备安全技术规
范的规定,委托有资质的检验机构进行整定压力调整和密封试验,
安全阀校验应做好记录、铅封,并出具校验报告。案例
背景资料:
……
因供货厂家原因,订货的不锈钢阀门延期15天送达到施工现
场。A安装公司项目部对阀门进行了外观检查、阀体完好,开启
灵活,准备用于工程管道安装,被监理工程师叫停,要求对不锈
钢阀门进行试验。项目部对不锈钢阀门进行了试验,试验全部合
格。问题:
1.送达施工现场的不锈钢阀门应进行哪些试验?给出不锈钢阀门
试验介质的要求?【参考答案】
1.(1)不锈钢阀门应进行:壳体压力试验、密封试验。
(2)试验介质的要求:以洁净水为介质,水中的氯离子含量不
得超过25ppm。考点:工业管道安装★★★★
1)管道加工
(1)管道元件在加工过程中应及时进行标识移植。低温用钢、
不锈钢及有色金属不得使用硬印标记;不锈钢和有色金属材料采用
色码标记时,印色材料不应对金属材料有害。(2)夹套管的外管与内管间隙应均匀,按设计文件的要求焊
接支承块,支承块不得妨碍内管与外管的热胀冷缩。内管焊缝应
进行100%射线检测,并应经试压合格后再封入外管。夹套管加
工完毕后,外管部分应进行压力试验。夹套弯管的外管组焊应在
内管制作完毕并经无损检测合格后进行。2)支吊架安装
(1)无热位移的管道,其吊杆应垂直安装。有热位移的管道,
吊点应于位移的相反方向偏置,设计文件无规定时,按位移值的
1/2偏位安装。两根有热位移的管道不得使用同一吊杆。在热负
荷运行时,应及时对支吊架进行检查与调整。(2)固定支架应按设计文件要求或标准图安装,并应在补偿
器预拉伸或预压缩之前固定。没有补偿装置的冷、热管道直管段
上,不得同时安装2个及2个以上的固定支架。(3)导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜
和卡涩现象;有热位移的管道,支架安装位置应从支承面中心向
位移反方向偏移,设计文件无规定时,偏移量应为位移值的1/2,
绝热层不得妨碍其位移。(4)弹簧支吊架的弹簧高度,应按设计文件规定安装,弹簧
应调整至冷态值,并做记录。弹簧的临时固定件,如定位销
(块),应待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。(5)有热位移的管道,在热负荷运行时,应及时对支吊架进
行检查与调整。检查与调整的主要内容为:活动支架的位移方向、
位移值及导向性能是否符合设计文件的规定;管托是否脱落;固
定支架是否牢固可靠;弹簧支吊架的安装标高与弹簧工作负荷是
否符合设计文件的规定;可调支架的位置是否合适等。3)管道连接与敷设
(1)管道连接时,不得强力对口,端面的间隙、偏差、错口
或不同心等缺陷不得采用加热管子、加偏垫等方法消除。(2)管道采用法兰连接时,法兰密封面及密封垫片不得有划
痕、斑点等缺陷;大直径密封垫片需要拼接时,应采用斜口搭接
或迷宫式拼接,不得采用平口对接;法兰螺栓孔应跨中布置;法
兰连接应与钢制管道同心,螺栓应能自由穿入;法兰平面之间应
保持平行,法兰接头的歪斜不得用强紧螺栓的方法消除;法兰连
接应使用同一规格螺栓,安装方向应一致,螺栓应对称紧固。(3)管道与大型设备或动设备连接(如空压机、制氧机、汽
轮机等),应在设备安装定位并紧固地脚螺栓后进行。无论是焊
接还是法兰连接,连接时都不应使动设备承受附加外力。自由状
态下法兰的平行度和同轴度应符合设计要求。管道与动设备最终
连接时,应在联轴器上架设百分表监视动设备的位移。4)伴热管及夹套管安装
(1)伴热管应与主管平行安装,并能自行排液。当一根主管
需多根伴热管伴热时,伴热管之间的相对位置应固定。
(2)水平伴热管宜安装在主管的下方一侧或两侧,或靠近支
架的侧面。铅垂伴热管应均匀分布在主管周围。(3)不得将伴热管直接点焊在主管上;对不允许与主管直接
接触的伴热管,在伴热管与主管间应设置隔离垫;伴热管经过主
管法兰、阀门时,应设置可拆卸的连接件。5)阀门安装
(1)当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关
闭状态下安装;当以焊接方式连接时,阀门应在开启状态下安装,
对接焊缝底层应采用氩弧焊并对阀门采取防变形措施。当非金属管
道采用电熔连接或热熔连接时,接头附近的阀门应处于开启状态。
巧思妙记
总结:热开冷关(2)安全阀应垂直安装;安全阀的出口管道应接向安全地点;
在安全阀的进、出管道上设置截止阀时,应加铅封,且应锁定在
全开启状态。6)静电接地安装
(1)有静电接地要求的管道,各段管子间应导电。每对法兰
或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接。管道系统的
接地电阻值、接地位置及连接方式应符合设计文件的要求,静电
接地引线宜采用焊接形式。(2)有静电接地要求的不锈钢和有色金属管道,导线跨接或
接地引线不得与管道直接连接,应采用同材质连接板过渡。
(3)静电接地安装完毕后,必须进行测试,电阻值超过规定
时,应进行检查与调整。一、选择题
1.【单选】阀门与管道连接时,要求阀门在开启状态下安装的是
( )方式连接。
A.法兰
B.沟槽
C.螺纹
D.焊接【参考答案】D2.【单选】关于管道安装后需要静电接地的说法正确的是( )。
A.每对法兰必须设置导线跨接
B.静电接地引线应采用螺栓连接
C.跨接引线与不锈钢管道直连
D.静电接地安装后应进行测试【参考答案】D案例
背景资料:
……
在制氧机法兰和管道法兰连接时,施工班组未对法兰的偏差
进行检验,即进行法兰连接,遭到项目工程师的制止。
问题:
1.制氧机法兰与管道法兰的偏差应在何种状态下进行检验?检验
的内容有哪些?【参考答案】
1.制氧机法兰与管道法兰连接前,应在自由状态下进行检查。
检查的内容包括:法兰的平行度和同轴度,偏差应符合规定要求。4.2.3 管道试压与吹洗技术
•
考点:管道试验 ★★★★
•
考点:管道吹扫与清洗 ★★★★考点:管道试验★★★★
1)管道试验的主要类型
根据管道系统不同的使用要求,管道试验主要有压力试验、泄漏
性试验和真空度试验。2)管道试验应具备的条件
(1)试验范围内的管道安装工程已按设计图纸全部完成,安
装质量符合设计及有关标准规定。管道的防腐和绝热在试验前可
部分完成或不完成,但焊缝和管道的待检部位在试验前不得进行
防腐、绝热。
(2)试验方案已经过批准,并已进行了技术和安全交底;压
力试验所需的液体、气体等试验介质已准备充足。
(3)在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查。(4)管道上的膨胀节已设置了临时约束装置或采用临时短管
代替;管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已经拆下或已隔离。
待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔开。管道已按试
验方案进行了加固。(5)试验用压力表已经校验并在检验周期内,其精度不得低
于1.6级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2倍,压力表不
得少于2块。其中至少1块压力表安装于液位最高点,且以安装于
液位最高点的压力表读数为准。3)管道压力试验
(1)管道压力试验技术要求
①压力试验以液体或气体为介质时,应对管道逐步加压到试
验压力,以检验管道的强度和严密性。压力试验在管道安装完毕、
热处理和无损检测合格后进行。
②压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或
等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,但应采取可靠、有效
的安全措施。③脆性材料严禁使用气体进行压力试验。压力试验温度严禁
接近金属材料的脆性转变温度。
④试验过程发现泄漏时,不得带压处理。消除缺陷后应重新
进行试验。
⑤试验结束后,应及时拆除盲板、膨胀节临时约束装置。
⑥试验介质的排放应符合环保要求。⑦压力试验完毕,不得在管道上进行修补或增添物件。当在
管道上进行修补或增添物件时,应重新进行压力试验。经设计或
建设单位同意,对采取了预防措施并能保证结构完好的小修和增
添物件,可不重新进行压力试验。(2)管道压力试验的替代
替代试验必须取得建设单位和设计单位的同意。
①对于输送无毒、无害、非可燃流体介质,温度和压力工况
使用条件较低的管道,现场施工条件不允许单独进行管道压力试
验时,通过技术分析和验算,可结合试车用管道输送的流体进行
压力试验。输送气体介质的管道,需按照气压试验的要求进行预
试验。②当管道的设计压力大于0.6MPa,设计和建设单位认为液压
试验不切实际时(如管道系统设计未考虑充水载荷、生产中不允
许残留微量水渍等),可按设计要求和施工技术标准的规定以气
压试验代替液压试验。③现场条件不允许进行管道的液压试验和气压试验时,可同
时采用下述方法代替压力试验:
所有环向、纵向对接焊缝和螺旋焊缝应进行100%射线检测或
100%超声检测;
其他焊缝(包括管道组成件与管道支承件连接的焊缝)应进
行100%的渗透检测或100%的磁粉检测;
由设计单位进行管道系统的柔性分析;
管道系统应采用敏感气体或浸入液体的方法进行泄漏性试验。(3)管道液压试验
①液压试验应使用洁净水,对不锈钢管、镍及镍合金管道,
或对连有不锈钢管、镍及镍合金管道或设备的管道,水中氯离子
-6
含量不得超过25ppm(25×10 )。
②试验前,注入液体时应排尽空气。
③水压试验时环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,
应采取防冻措施。④承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计
压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且
不得低于0.4MPa。⑤管道的设计温度高于试验温度时,试验压力按下式计算:
P =1.5P[σ] /[σ]
T T t
式中 P ——试验压力(表压)(MPa);
T
P——设计压力(表压)(MPa);
[σ] ——试验温度下,管材的许用应力(MPa);
T
[σ] ——设计温度下,管材的许用应力(MPa)。
t
当比值[σ] /[σ] 大于6.5时,应取6.5;应校核管道在试验压力
T t
条件下的应力,当试验压力在试验温度下产生超过管材屈服强度
的应力时,应将试验压力降至不超过管材屈服强度的应力。⑥当管道与设备作为一个系统进行试验,管道的试验压力等
于或小于设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验;当
管道试验压力大于设备的试验压力,并无法将管道与设备隔开,
以及设备的试验压力大于管道试验压力的77%时,经设计单位或
建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。⑦液压试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,
再将试验压力降至设计压力,稳压30min,检查压力表有无压降、
管道所有部位有无渗漏和变形。(4)管道气压试验
①承受内压钢管及有色金属管道的试验压力应为设计压力的
1.15倍,真空管道的试验压力应为0.2MPa。
②试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无
毒的气体。
③试验时应装设压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压
力的1.1倍。
④试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。⑤试验时,应缓慢升压,当压力升至试验压力的50%时,如
未发现异常或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压
3min,直至试验压力。应在试验压力下稳压10min,再将压力降
至设计压力,采用发泡剂或其他手段检验应无泄漏,停压时间应
根据查漏工作需要确定。(5)管道泄漏性试验
①输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄
漏性试验。
②泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。
③泄漏性试验压力为设计压力。
④泄漏性试验可结合试车一并进行。⑤泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力并且停压
10min后,采用涂刷中性发泡剂或采用显色剂、气体分子感测仪
等其他方法,巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、
排气阀、排净阀等所有密封点应无泄漏。
⑥经气压试验合格且在试验后未经拆卸过的管道可不进行泄
漏性试验。(6)管道真空度试验
真空系统在压力试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的
真空度试验,增压率不应大于5%。增压率按下式计算:
△P=[(P -P )/P ]×100%
2 1 1
式中 △P——24h的增压率;
P ——试验初始压力(表压)(MPa);
1
P ——试验最终压力(表压)(MPa)。
2一、选择题
【单选】工业管道试验中,压力试验数值( )。
A.以液位最低点压力表读数为准
B.以管段中间段压力表读数为准
C.以液位最高点压力表读数为准
D.以管段最远段压力表读数为准【参考答案】C案例(一)
背景资料:
某管道系统在设计温度时的试验压力为3MPa,在常温试压时,
试验温度与设计温度下的管材许用应力比值为6.5。安装公司在进
行系统压力试验时,设置了常温下临时压力试验系统,如下图。问题:
1.图中的A、B点应该设置在管网系统的何处?计算该管网系统试
压时的试验压力。【参考答案】
1.(1)A压力表应在系统最高点(排气阀处、末端),B排气阀
应在系统最高点。
(2)试验压力:PT=1.5P[σ]T/[σ]t=3×6.5=19.5MPa。考点:管道吹扫与清洗★★★★
1)管道吹扫与清洗的基本技术要求
(1)管道吹扫与清洗方法,应根据管道的使用要求、工作介质、
系统回路、现场条件及管道内表面的脏污程度确定:
①公称直径大于或等于600mm的液体或气体管道,宜采用人工
清理。
②公称直径小于600mm的液体管道宜采用水冲洗。
③公称直径小于600mm的气体管道宜采用压缩空气吹扫。
④蒸汽管道应采用蒸汽吹扫;非热力管道不得采用蒸汽吹扫。(2)管道吹扫与清洗前,应将系统内的仪表、孔板、喷嘴、
滤网、节流阀、调节阀、电磁阀、安全阀、止回阀等管道组成件
暂时拆除,并以模拟体或临时短管替代,待管道吹扫、清洗合格
后重新复位。(3)吹扫与清洗的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行。
(4)空气爆破吹扫和蒸汽吹扫时,应采取在排放口安装消声
器等降噪措施。2)水冲洗
(1)水冲洗应使用洁净水。冲洗不锈钢、镍及镍合金钢管道
-6
时,水中氯离子含量不得超过25ppm(25×10 )。
(2)水冲洗流速不得低于1.5m/s,冲洗压力不得超过管道的
设计压力。
(3)水冲洗排放管的截面积不应小于被冲洗管截面积的60%,
排水时不得形成负压。
(4)水冲洗应连续进行,当设计无规定时,排出口的水色和
透明度应与入口处目测一致。管道冲洗合格后,应及时将管内积
水排净并吹干。3)空气吹扫
(1)宜利用工厂生产装置的大型空压机或大型储气罐进行间
断性吹扫。吹扫压力不得大于系统容器和管道的设计压力,吹扫
流速不宜小于20m/s。
(2)空气吹扫时,应在排气口设置贴有白布或涂刷白色涂料
的木制靶板检验,吹扫5min后靶板上无铁锈、尘土、水分及其他
杂物即为合格。4)蒸汽吹扫
(1)蒸汽管道吹扫前,管道系统的绝热工程应已完成。
(2)蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫,流速不小于30m/s。
(3)蒸汽吹扫时,管道上及其附近不得放置易燃、易爆物品
及其他杂物。
(4)蒸汽吹扫应按加热、冷却、再加热的顺序循环进行,宜
采取每次吹扫一根、轮流吹扫的方法。5)化学清洗
(1)管道酸洗钝化应按脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、
无油压缩空气吹干的顺序进行。
(2)对不能及时投入运行的化学清洗合格的管道,应采取封
闭或充氮保护措施。6)油清洗
(1)润滑、密封、控制系统的油管道,应在设备及管道酸洗
合格后、系统试运行前进行油清洗。不锈钢管油系统管道,宜采
用蒸汽吹净后再进行油清洗。
(2)油清洗应采用循环的方式进行。每8h应在40~70℃内
反复升降油温2~3次,并及时清洗或更换滤芯。
(3)当设计文件或产品技术文件无规定时,管道油清洗后应
采用滤网检验。
(4)油清洗合格的管道,采取封闭或充氮保护措施。案例
背景资料:
某新建工业项目的循环冷却水泵站由某安装公司承建,泵站
为半地下式钢筋混凝土结构,水泵泵组设计为三用一备,设计的
一台2t×6m单梁桥式起重机用于泵组设备的检修吊装。该泵站
为全厂提供循环冷却水,其中,鼓风机房冷却水管道系统主要材
料(见表)。冷却水系统工程设计对管道冲洗无特别要求。
……序 备
名称 型号 规格 数量
号 注
1 焊接钢管 DN100/DN50/DN40 120/150/90(m)
2 截止阀 J41T-16 DN100/DN50/DN40 2/6/12(个)
3 Y型过滤器 GL41-16 DN40 3(个)
4 平焊法兰 PN1.6 DN100/DN50/DN40 4/12/30(副)
5 六角螺栓 M16×70/ M16×65 (略)
6 法兰垫片 DN100/DN50/DN40 (略)
7 压制弯头 DN100/DN50/DN40 (略)
8 异径管 DN100×50/DN100×40 (略)
9 三通 DN100×50/DN100×40 (略)
10 管道组合支吊架 组合件 (略)
Y100,
11 压力表 0~1.6MPa 3(块)
1.6级鼓风机房冷却水管道系统水压试验合格后,进行管道冲洗,
冲洗压力和冲洗最小流量满足要求,冲洗后验收合格。
问题:
1.鼓风机房冷却水管道系统冲洗的合格标准是什么?系统冲洗的
最低流速为多少?系统冲洗所需最小流量的计算应依据哪个规格
的管道?【参考答案】
1.(1)合格标准:应连续进行冲洗,当设计无规定时,以排出口
的水色和透明度与入口水目测一致为合格。
(2)系统冲洗的最低流速不得低于1.5m/s。
(3)最小流量的计算应依据DN100的管道。理由:大管径管道
的流速满足了要求,则小管径管道的流速也将满足要求。考点 内容
(1)无热位移:垂直安装。有热位移:按位移值的1/2偏位安装。
(2)固定支架应在补偿器预拉伸或预压缩之前固定。
支吊
(4)弹簧应调整至冷态值。临时固定件应待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。
架安
(5)在热负荷运行时,检查与调整的主要内容为:
装
活动支架的位移方向、位移值及导向性能;管托是否脱落;固定支架是否牢固可靠;
弹簧支吊架的安装标高与弹簧工作负荷;可调支架的位置。
(1)不得强力对口,不得采用加热管子、加偏垫等方法消除缺陷。
(2)法兰密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷;拼接时,采用斜口搭接或迷宫
管道 式拼接,不得采用平口对接;法兰螺栓孔应跨中布置;。
连接 (3)管道与大型设备或动设备连接,应在设备安装定位并紧固地脚螺栓后进行。自由
状态下法兰的平行度和同轴度应符合设计要求。管道与动设备最终连接时,应在联轴
器上架设百分表监视动设备的位移。(1)热开冷关。
阀门
(2)安全阀应垂直安装;在安全阀的进、出管道上设置截止阀时,应加铅封,且应锁
安装
定在全开启状态。
试验应 (4)膨胀节已设置了临时约束装置或采用临时短管代替;安全阀、爆破片及仪表元件
具备的 等已经拆下或已隔离。
条件 (5)压力表:已校验、检验周期内,1.6级、1.5~2倍、2块。最高点压力表读数为准。
①介质:洁净水。5℃。
④压力:承受内压的地上钢管道:1.5倍。埋地钢管道:1.5倍,且不得低于0.4MPa。
液压
⑤管道的设计温度高于试验温度时,P =1.5P[σ] /[σ]
T T t
试验
当比值[σ] /[σ] 大于6.5时,应取6.5。
T t
⑦缓慢升压,试验压力,稳压10min,再降至设计压力,稳压30min,检查有无压降。①压力:1.15倍。真空管道:0.2MPa。
②介质:干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。
③泄放装置,试验压力的1.1倍。
气压
④预试验,0.2MPa。
试验
⑤缓慢升压,升至试验压力的50%时,如未发现异常或泄漏,按10%逐级升压,每级稳
压3min,直至试验压力。试验压力下稳压10min,再将压力降至设计压力,采用发泡
剂或其他手段检验应无泄漏。
真空
真空系统在压力试验合格后,进行24h的真空度试验,增压率不应大于5%。
度试
△P=[(P -P )/P ]×100%
2 1 1
验2)水冲洗
(1)洁净水。流速≥1.5m/s。
(3)排放管截面积≥被冲洗管截面积的60%。
(4)连续进行,出口和入口水色和透明度目测一致。
3)空气吹扫
(1)间断性,流速≥20m/s。
管道
(2)排气口设置贴有白布或涂刷白色涂料的木制靶板检验,吹扫5min后靶板上无铁锈、
吹扫
尘土、水分及其他杂物即为合格。
与清
4)蒸汽吹扫
洗
(1)吹扫前,绝热工程应已完成。
(2)流速≥30m/s。
(4)按加热、冷却、再加热的顺序循环进行,每次吹扫一根、轮流吹扫。
5)化学清洗
(1)酸洗钝化:脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、无油压缩空气吹干的顺序进行。
(2)封闭或充氮保护措施。感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师4.3 电气装置安装技术
•
4.3.1 变配电装置安装技术
•
4.3.2 电动机设备安装技术
•
4.3.3 输配电线路施工技术
•
4.3.4 防雷与接地装置施工技术4.3.1 变配电装置安装技术
•
考点:变配电设备安装程序 ★★★
•
考点:变压器安装技术 ★★★★
•
考点:电器设备安装技术 ★★★★
•
考点:配电系统送电试运行 ★★考点:变配电设备安装程序★★★
油浸式电力变压器施工程序:开箱检查→二次搬运→设备就位→
吊芯检查→附件安装→滤油、注油→交接试验→验收。考点:变压器安装技术★★★★
1)变压器运输
(1)充干燥气体运输的变压器,油箱内的气体压力应保持在
0.01~0.03MPa,干燥气体露点必须低于-40℃,始终保持为正压力,
并设置压力表进行监视。
(2)机械牵引变压器时,牵引着力点应在变压器重心以下,运
输倾斜角不得超过15°,并采取防滑、防溜措施,牵引速度不应超过
2m/min。2)吊装就位
(1)变压器吊装时,钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上,变压器
顶盖上部的吊环仅作吊芯检查用,严禁用此吊环吊装整台变压器。(2)装有气体继电器的变压器,应使变压器顶盖沿气体继电
器的气流方向有1.0%~1.5%的升高坡度。3)吊芯检查
(1)油浸式电力变压器是否需要吊芯检查,应根据变压器的
大小、制造厂规定、存放时间、运输过程中有无异常和建设单位
要求来确定。
(2)吊芯时的吊索与铅垂线的夹角不宜大于30°,器身不得
与箱壁有接触。器身检查完毕后,必须用合格的变压器油进行冲
洗。(3)检查内容:铁芯、绕组检查;绝缘围屏、引出线绝缘检
查;无励磁调压切换装置、有载调压切换装置检查;绝缘屏障检
查;强迫油循环管路与下轭绝缘接口部位检查。4)变压器交接试验
(1)绝缘油试验。
(2)SF6气体含水量检验。
(3)绕组连同套管的直流电阻测量。
(4)绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比测量。
(5)绕组连同套管的交流耐压试验。
(6)铁芯及夹件的绝缘电阻测量。
(7)分接开关电压比检查。
(8)变压器三相连接组别检查。(2)SF 气体含水量检验。SF 气体含水量(20℃的体积分数)
6 6
不宜大于250μL/L。
(4)绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比测量。
用2500V兆欧表测量各相高压绕组对外壳的绝缘电阻值,
用500V兆欧表测量各相低压绕组对外壳的绝缘电阻值。
测量后应将高、低压绕组进行放电处理。吸收比是通过计算得出
的,测量绝缘电阻时,兆欧表摇15s和60s时,阻值有差异,此时的
比值就是吸收比(R60/R15)。(5)绕组连同套管的交流耐压试验。
进行耐压试验前,必须用兆欧表检查试验元件的绝缘状况。
电力变压器新装注油以后,大容量变压器必须静置12h才能进行
耐压试验。10kV以下小容量变压器,一般静置5h以上才能进行
耐压试验。(7)分接开关电压比检查。电压等级35kV以下,电压比小
于3的变压器电压比允许偏差应为±1%。
(8)变压器三相连接组别检查。采用直流感应法或交流电压
法分别检测变压器三相绕组的极性和接线组别。5)变压器送电试运行
(1)变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸宜由
高压侧投入。变压器应进行5次空载全压冲击合闸,每次间隔时
间宜为5min,应无异常情况;全电压冲击合闸时,励磁涌流不应
引起保护装置的误动作。(2)试运行要注意冲击电流,空载电流,一、二次电压,温
度,并做好试运行记录。
(3)变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运行。
并联运行应核对好相位。【多选】下列关于油浸式变压器二次搬运和就位的说法,正确的是( )。
A.变压器可用滚杠滚动及卷扬机拖运的运输方式
B.顶盖气体继电器流方向有0.5%的坡度
C.就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置固定
D.二次搬运时变压器倾斜角不得超过15°
E.可使用变压器顶盖上部用吊环吊装变压器【参考答案】ACD考点:电器设备安装技术★★★★
1)GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)安装要求(1)GIS分为室内、室外安装,室外安装的GIS应在无风沙、
无雨雪、空气相对湿度小于80%的条件下进行,并应采取防尘、
防潮措施。
(2)GIS预充氮气的箱体应先经排氮,然后充干燥空气,箱
体内空气中的氧气含量必须达到18%以上时,安装人员才允许进
入内部进行检查或安装。(3)允许露空安装的单元,装配过程中应严格控制每一单元
的露空时间,工作间歇应采取防尘、防潮措施。所有单元的开盖、
内检及连接工作应在防尘室内进行;工作间断时,安装单元应及
时封闭并充入经过滤尘的干燥空气,保持微正压。
(4)GIS设备可采用充高纯氮气(纯度为99.999%)或抽真
空来进行内部的净化和检漏。(5)GIS设备充气前,按要求对设备进行真空处理,抽真空
-6
至规定指标,真空度为133×10 MPa,再继续抽气30min,停泵
30min,记录真空度A,再隔5h,读真空度B,
-6
若B-A<133×10 MPa,则可认为合格,否则应进行处理并重
新抽真空至合格为止。(6)GIS设备充气时,应复检六氟化硫湿度,确认合格后方
可使用。
充气后,对设备密封处、焊缝以及管路接头进行全面检漏,
无泄漏为充装完毕。
充装完毕24h后,对设备中气体进行湿度测量,若超过标准,
必须进行处理,直到合格。当气室已充有六氟化硫气体,且含水
量检验合格时,可直接补气。2)操动机构安装要求
(1)SF 断路器和GIS所配置的操动机构分为:液压机构、气
6
动机构、弹簧机构。真空断路器多采用弹簧机构,个别产品采用
电磁机构。(2)弹簧操动机构有涡卷式、凸轮盘式等多种形式。合闸弹
簧储能完毕后,行程开关应能立即将电动机电源切除;合闸完毕
后,行程开关应将电动机电源接通。3)隔离开关、负荷开关及高压熔断器安装要求
(1)隔离开关、负荷开关的触头表面应平整、清洁,并应涂
以薄层中性凡士林。
(2)在负荷开关合闸时,主固定触头应与主刀可靠接触;分
闸时,三相的灭弧刀片应同时跳离固定灭弧触头。4)干式电抗器安装要求
(1)干式空心电抗器应按其编号进行安装,
三相垂直排列时,中间一相线圈的绕向应与上、下两相相反,
各相中心线应一致。
两相重叠、一相并列时,重叠的两相绕向应相反,另一相应
与上面的一相绕向相同。
三相水平排列时,三相绕向应相同。(2)干式电抗器上、下重叠时,应在其绝缘子顶帽上放置与
顶帽同样大小且厚度不超过4mm的绝缘纸垫片或橡胶垫片;在户
外安装时,应用橡胶垫片。(3)干式铁芯电抗器的各部位固定应牢靠、螺栓紧固,铁芯
应一点接地。
干式空心电抗器的支柱绝缘子的接地:
上、下重叠安装时,底层的所有支柱绝缘子均应接地,其余
的支柱绝缘子不接地。
每相单独安装时,每相支柱绝缘子均应接地。
支柱绝缘子的接地线不应构成闭合环路。5)电容器安装要求
(1)支架安装水平允许偏差为3mm/m。支架立柱间距离允
许偏差为5mm。
(2)电容器组安装,三相电容量的差值宜调配到最小,其最
大与最小的差值,不应超过三相平均电容值的5%。电容器的配
置应使其铭牌面向通道一侧,并有顺序编号。
(3)电容器的接线端子与连接线采用不同材料的金属时,应
采取增加过渡接头的措施。6)电器设备的交接试验
(1)真空断路器交接试验内容:测量绝缘电阻,测量每相导
电回路电阻,交流耐压试验,测量断路器的分、合闸时间,测量
断路器的分、合闸同期性,测量断路器合闸时触头弹跳时间,测
量断路器的分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻,断路器操动机构
试验。
(2)六氟化硫断路器交接试验内容:测量绝缘电阻,测量每
相导电回路电阻,交流耐压试验,测量断路器的分、合闸时间,
测量断路器的分、合闸速度,测量断路器的分、合闸线圈绝缘电
阻及直流电阻,测量断路器操动机构试验,断路器内六氟化硫气
体含水量。(3)设备宜单独进行耐压试验,在高压试验设备和高电压引
出线周围,均应设置防护栏并悬挂警示牌;操作人员与高电压回
路间应具有足够的安全距离。例如:电压等级为10kV时,不设防
护栏时的最小安全距离为0.7m。(4)进行直流耐压试验时,试验电压按每级0.5倍额定电压
分阶段升高,每阶段停留1min,并记录泄漏电流。试验结束后,
应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电,放电时间至
少1min以上。【单选】下列关于GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)安装要求
的说法中,错误的是( )。
A.室外安装的GIS应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度小于80%
的条件下进行
B.GIS设备可采用充干燥空气或抽真空来进行内部的净化和检漏
C.GIS设备充气前,按要求对设备进行真空处理
D.GIS设备充气时,应复检六氟化硫湿度,确认合格后方可使用【参考答案】B考点:配电系统送电试运行★★
(1)电流互感器二次侧无开路现象,电压互感器二次侧无短路
现象。
(2)按已批准的受电作业指导书,接受电网侧(变压器高压侧)
供电,配电系统应按先高压后低压、先干线后支线的原则逐级试通
电。4.3.2 电动机设备安装技术
•
考点:电动机开箱检查 ★
•
考点:电动机的干燥处理 ★★★
•
考点:电动机安装接线 ★★
•
考点:电动机试运行 ★★★考点:电动机开箱检查★
非常规考点。考点:电动机的干燥处理★★★
(1)1kV及以下电动机使用500~1000V兆欧表,绝缘电阻值低
于1MΩ/kV的;1kV以上电动机使用2500V摇表,定子绕组绝缘电阻
低于1MΩ/kV,转子绕组绝缘电阻低于0.5MΩ/kV,并做吸收比
(R60/R15)试验,吸收比小于1.3的;以上两种情况电动机必须进
行干燥处理。(2)电动机的干燥处理可采用外部加热干燥法或电流加热干
燥法。在干燥前应根据电动机受潮情况制定干燥方法及有关技术
措施。干燥时不允许用水银温度计测量温度,应用酒精温度计、
电阻温度计或温差热电偶。(3)电动机干燥时的温度应缓慢上升,一般每小时的温升控
制在5~8℃。
干燥中要严格控制温度,在规定范围内,干燥最高允许温度
应按绝缘材料的等级来确定,一般铁芯和绕组的最高温度应控制
在70~80℃。
定时测量并记录绕组的绝缘电阻、绕组温度、干燥电源的电
压和电流、环境温度。
当电动机绝缘电阻达到规范要求,在同一温度下经5h稳定不
变后认定干燥完毕。案例
背景资料:
因工期紧张,设备提前到达施工现场。施工人员在循环水泵
电动机安装接线时,发现接线盒内有水珠,擦拭后进行接线(如
图1)。项目部在循环水泵单体试运转前,对电动机绝缘检查时,
发现绝缘电阻不满足要求,采用电流加热干燥法对电动机进行干
燥处理,用水银温度计测量温度时,被监理叫停。项目部整改后,
严格控制干燥温度,绝缘电阻达到规范要求。试运转中检查电动
机的转向及杂声、机身及轴承温升均符合要求。问题:
1.图1中的电动机为何种接线方式?电动机干燥处理时为什么被监
理叫停?应如何整改?【参考答案】
1.(1)图1中的电动机三个绕组首尾相连,应为三角形接线法。
(2)电动机干燥处理时用水银温度计测量温度不正确,所以被
叫停。
(3)干燥时不允许用水银温度计测量温度,应用酒精温度计、
电阻温度计或温差热电偶。考点:电动机安装接线★★
1)电动机安装
应在电动机与基础之间衬垫硬塑垫片等防振装置,垫片与基础面
接触应严密。地脚螺栓上均要套用弹簧垫圈,拧紧螺母时要按对角
交错次序拧紧;电动机水平度调整—般用水平仪进行,电动机底座
安装完毕后应进行二次灌浆。2)电动机接线
电动机三相定子绕组按电源电压和电动机额定电压的不同,
可接成星形(Y)或三角形(△)两种形式。例如:电网电压为
380V,电动机需Y-△启动时,电动机的额定电压应为220/380V。考点:电动机试运行★★★
1)试运行前检查
(1)用500V兆欧表测量电动机绕组绝缘电阻。380V的异步电动
机的绕组绝缘电阻应不低于0.5MΩ。
(2)检查电动机安装是否牢固,地脚螺栓是否全部拧紧。
(3)电动机保护接地线必须连接可靠,接地线(铜芯)的截面积
2
不小于4mm 。
(4)检查电动机与传动机械的联轴器是否安装良好。
(5)检查电动机电源开关、启动设备、控制装置是否合适。热继
电器调整是否适当。短路脱扣器和热脱扣器整定是否正确。
(6)绕线式异步电动机还应检查滑环和电刷。2)试运行中检查
(1)电动机旋转方向不符合要求时,可在电源侧或电动机接
线盒内对调任意两根导线。
(2)检查电动机的轴承温升不应超过规定值。
(3)检查电动机振动(双振幅值)不应大于标准规定值。
(4)电动机第一次启动一般在空载情况下进行,空载运行时
间一般为2h,并记录电动机空载电流。【单选】380V电动机试运行前应检查的内容有( )。
A.电动机绕组的绝缘电阻
B.电动机的地脚螺栓是否接地
C.电动机的保护接地线是否连接可靠
D.电动机的温度是否有过热现象
E.绕线式电动机的滑环和电刷【参考答案】ACE4.3.3 输配电线路施工技术
•
考点:电力架空线路施工技术 ★★★★
•
考点:电力电缆线路施工技术 ★★★
•
考点:裸母线施工技术 ★★★考点:电力架空线路施工技术★★★★
1)架空电杆线路的组成
(1)电杆基础。
(2)电杆。
(3)架空导线。
(4)横担。
(5)绝缘子。
(6)拉线。
(7)金具。(2)电杆。按电杆用途和受力情况分为耐张杆、转角杆、终
端杆、分支杆、跨越杆、直线杆。
水泥杆不应出现纵向裂纹,横向裂纹的宽度不应超过0.1mm,
长度不应超过电杆的1/3周长;杆长弯曲值不应超过杆长的
1/1000。2)横担制作安装
瓷横担(全瓷式、胶装式)安装:直立安装时,顶端顺线路
歪斜不应大于10mm;水平安装时,顶端宜向上翘起5°~15°;
全瓷式瓷横担的固定处应加软垫。边相的瓷横担不宜垂直安装,
中相的瓷横担应垂直地面安装。3)导线连接要求
(1)不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或架空地线
严禁在一个耐张段内连接。(2)导线或架空地线应使用配套接续管或耐张线夹进行连接。
(3)导线采用螺栓式耐张线夹或钳压管连接时,其试件应分
别制作。应由具有资质的检测单位对试件进行连接后的握着强度
试验,握着强度试验的试件不得少于3组。(4)液压握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%;
螺栓式耐张线夹的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的90%;
钳压管直线连接的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%。
架空地线的连接强度应与导线相对应。(5)66kV及以下架空输电线路,在一个档距内每根导线或
架空地线上不应超过一个接续管和三个补修管,当张力放线时不
应超过两个补修管;110kV架空输电线路,在一个档距内每根导
线或架空地线上不应超过一个接续管和两个补修管。4)架空线路试验
(1)测量线路的绝缘电阻应不小于验收规范规定。
(2)用红外线测温仪测量导线接头的温度,以检验接头的连
接质量。
(3)测量杆塔防雷接地线与接地装置的接地电阻值应符合设
计的规定。
(4)检查架空线各相的两侧相位应一致。
(5)在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次。【单选】下列关于架空线路导线连接的说法正确的是( )。
A.导线采用螺栓式耐张线夹连接时,施工人员应对试件进行连接后
的握着强度试验
B.螺栓式耐张线夹的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%
C.10kV架空输电线路,在一个档距内每根导线不应超过三个补修管
D.110kV架空输电线路,在一个档距内每根导线不应超过两个接续
管【参考答案】C考点:电力电缆线路施工技术★★★
1)电缆排管施工要求
(1)电缆排管直线距离超过50m处、排管转弯处、分支处都要
设置电缆井。排管通向电缆井应有不小于0.1%的坡度,以便管内的
水流入电缆井内。2)电缆(本体)敷设要求
(1)按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘
电缆。
(2)电缆切断后应在4h之内进行封头;塑料绝缘电力电缆应
有防潮的封端;油浸纸质绝缘电力电缆必须铅封;充油电缆切断
处必须高于邻近两侧电缆。(3)电缆敷设顺序:
应从电缆集中点(配电室、控制室)向电缆分散点(车间、设
备)敷设;
到同一终点的电缆最好是一次敷设;
先敷设线路长、截面大的电缆,后敷设线路短、截面小的电缆;
先敷设电力、动力电缆,后敷设控制、通信电缆。(4)电缆应从电缆盘上端拉出施放。施放时必须每隔1.5~
2m放置滑轮一个,电缆从电缆盘上端拉出后放在滑轮上,不得
把电缆放在地上拖拉。
(5)用机械牵引敷设电缆时,应缓慢前进,一般速度不超过
15m/min,牵引头必须加装钢丝套。长度在300m以内的大截面
电缆,可直接绑住电缆芯线牵引。(6)并列敷设电缆,有中间接头时宜将接头位置错开。电缆导管
内、路口、门口、通道狭窄处和与其他管线交叉处不应有接头。(7)电缆终端头处、接头处、分支处,电缆隧道转弯处、直
线段每隔50~100m处,电缆竖井及隧道的两端应挂标志牌。标
志牌上应注明线路编号、电缆型号、规格及起讫地点。3)电缆直埋敷设要求
(1)直埋电缆应使用铠装电缆,铠装电缆的金属保护层要可
靠接地,接地电阻不得大于10Ω。高压电缆敷设前应进行交接试
验。(2)电缆沟的沟深一般为0.9m,沟底是松软土时,可直接
敷设电缆;如果沟底有石块或硬质杂物要铺设100mm厚的软土
或细沙。一般电缆埋深应不小于0.7m,穿越农田时应不小于1m。
电缆敷设后,上面要铺100mm厚的软土或细沙,再盖上混凝土
保护板、警示带,覆盖宽度应超过电缆两侧以外各50mm,覆土
分层夯实。
(3)直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电缆接头处、转
弯处、进入建筑物等处应设置明显的方位标志或标桩。4)电力电缆的交接试验
电力电缆的交接试验:测量绝缘电阻、交流耐压试验、测量
直流电阻、直流耐压试验及泄漏电流测量、线路相位检查等。
例如:
6kV以上的橡塑电缆,应做交流耐压试验或直流耐压试验及泄
漏电流测试;
1kV及以下的橡塑电缆应用2500V兆欧表测试绝缘电阻代替耐
压试验。考点:裸母线施工技术★★★
1)母线连接
(1)当母线平置时,螺栓应由下向上穿,在其余情况下,螺母
应置于维护侧。螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫
圈间应有3mm以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
(2)母线的螺栓连接必须采用力矩扳手紧固。(3)铜与铜的连接,在室外、高温且潮湿或对母线有腐蚀性
气体的室内必须搪锡,在干燥的室内可直接连接。(4)金属母线超过20m长的直线段、不同基础连接段及设备
连接处等部位,应设置补偿装置,采用编织铜线或薄铜叠片伸缩
节或其他连接方式。2)交流母线相序排列
三相交流母线的L1相为黄色,L2相为绿色,L3相为红色;三
相电路的中性线均应为淡蓝色。案例
背景资料:
事件2:室内配电装置的母线采用螺栓连接,作业人员在母线
连接处涂了凡士林,母线平置连接时的螺栓由上向下穿,螺栓连
接的母线两侧只有平垫圈,并用普通扳手紧固。
问题:
1.在事件2中,项目部如何整改的?【参考答案】
1.根据母线连接的技术要求进行以下整改:
(1)母线连接处应该涂抹电力复合脂,而不是凡士林。
(2)当母线平置时,螺栓应由下向上穿。
(3)螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应
有3mm以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
(4)母线的螺栓连接必须采用力矩扳手紧固。4.3.4 防雷与接地装置施工技术
•
考点:防雷装置安装 ★★★
•
考点:接地装置安装 ★
•
考点:防静电装置安装 ★★★考点:防雷装置安装★★★
1)接闪器安装要求
2
(1)氧化锌接闪器的接地线应用截面积不小于16mm 的软铜线。
(2)管型接闪器与被保护设备的连接线长度不得大于4m。(3)接闪器的检测。
测量接闪器的绝缘电阻;测量接闪器的泄漏电流、
磁吹接闪器的交流电导电流、
金属氧化锌接闪器的持续电流;测量金属氧化锌接闪器的工
频参考电压或直流参考电压;
测量FS型阀式接闪器的工频放电电压。【多选】下列接闪器的试验内容中,金属氧化物接闪器应试验的
内容有( )。
A.测量工频放电电压
B.测量持续电流
C.测量交流电导电流
D.测量泄漏电流
E.测量工频参考电压【参考答案】BDE考点:接地装置安装★
非常规考点。考点:防静电装置安装★★★
(1)防静电的接地装置可与防感应雷和电气设备的接地装置共
同设置。只做防静电的接地装置,每一处接地体的接地电阻应符合
设计规定。
(2)设备、储罐、管道等的防静电接地线,应单独与接地体或
接地干线相连,除并列管道外不得互相串联接地。(3)设备、储罐等固定接地端子的连接螺栓不应小于M10,
并有防松装置。
3
(4)容量为50m 及以上的储罐,其接地点不应少于两处,
且接地点的间距不应大于30m,并应在罐体底部周围对称与接地
体相连,接地体应连接成环形的闭合回路。考点 内容
1)变压器运输
(1)充干燥气体运输的变压器,0.01~0.03MPa,露点必须低于-40℃。
4)变压器交接试验
(1)绝缘油试验。
(2)SF 气体含水量检验。
6
(3)绕组连同套管的直流电阻测量。
变压器 (4)绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比测量。
安装技 (5)绕组连同套管的交流耐压试验。
术 (6)铁芯及夹件的绝缘电阻测量。
(7)分接开关电压比检查。
(8)变压器三相连接组别检查。
5)变压器送电试运行
(1)冲击合闸,高压侧投入。5次,间隔5min。
(2)记录冲击电流,空载电流,一、二次电压,温度。
(3)变压器空载运行24h。1)GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)安装要求
(4)充高纯氮气(纯度为99.999%)或抽真空来进行内部的净化和检漏。
(5)GIS设备充气前,按要求对设备进行真空处理,抽真空至规定指标,真空度
-6
为133×10 MPa,再继续抽气30min,停泵30min,记录真空度A,再隔5h,读
-6
真空度B,若B-A<133×10 MPa,则可认为合格,否则应进行处理并重新抽真空
至合格为止。
(6)GIS设备充气时,应复检六氟化硫湿度。充气后,对设备密封处、焊缝以及
电器设
管路接头进行全面检漏,无泄漏为充装完毕。充装完毕24h后,对设备中气体进行
备安装
湿度测量。
技术
2)操动机构安装要求
(1)SF 断路器和GIS所配置的操动机构分为:液压机构、气动机构、弹簧机构。
6
真空断路器多采用弹簧机构。
(2)合闸弹簧储能完毕后,行程开关应能立即将电动机电源切除;合闸完毕后,
行程开关应将电动机电源接通。
3)隔离开关、负荷开关及高压熔断器安装要求
(1)隔离开关、负荷开关的触头表面应平整、清洁,并应涂以薄层中性凡士林。5)电容器安装要求
(1)支架安装水平允许偏差为3mm/m。支架立柱间距离允许偏差为5mm。
(2)电容器组安装,三相电容量的差值宜调配到最小,其最大与最小的差值,不
应超过三相平均电容值的5%。
电器设
6)电器设备的交接试验
备安装
(3)宜单独进行耐压试验,安全距离。例如:电压等级为10kV时,不设防护栏时
技术
的最小安全距离为0.7m。
(4)直流耐压试验时,每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1min,并记
录泄漏电流。试验结束后,对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电,至少
1min以上。(1)1kV及以下:500~1000V兆欧表、1MΩ/kV的;
电动机 1kV以上:2500V摇表,定子:1MΩ/kV;转子:0.5MΩ/kV。
的干燥 (2)干燥:外部加热干燥法、电流加热干燥法。不允许用水银温度计。
处理 (3)每小时温升5~8℃。最高温度70~80℃。
记录绕组的绝缘电阻、绕组温度、干燥电源的电压和电流、环境温度。5h稳定不变。
3)导线连接要求
(3)握着强度试验,试件不得少于3组。
(4)液压:95%;螺栓式:90%;钳压:95%。
(5)66kV及以下:一个接续管和三个补修管,张力放线时不应超过两个补修管;
电力架
110kV架空输电线路:一个接续管和两个补修管。
空线路
4)架空线路试验
施工技
(1)测量线路的绝缘电阻应不小于验收规范规定。
术
(2)用红外线测温仪测量导线接头的温度,以检验接头的连接质量。
(3)测量杆塔防雷接地线与接地装置的接地电阻值应符合设计的规定。
(4)检查架空线各相的两侧相位应一致。
(5)在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次。(1)铠装电缆,铠装层接地电阻≤10Ω。
电缆直
(2)沟底有石块:100mm厚的软土或细沙。
埋敷设
一般埋深:0.7m,穿越农田:1m。
要求
保护板宽度应超过电缆两侧以外各50mm。
电力电缆的交接试验:测量绝缘电阻、交流耐压试验、测量直流电阻、直流耐压试
电力电
验及泄漏电流测量、线路相位检查等。
缆交接
6kV以上:交流耐压试验或直流耐压试验及泄漏电流测试;
试验
1kV及以下:2500V兆欧表测试绝缘电阻代替耐压试验。
1)母线连接
(1)平置时,螺栓应由下向上穿,在其余情况下,螺母应置于维护侧。两侧均应有
平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
裸母线
(2)力矩扳手紧固。
施工技
(3)铜与铜的连接,在室外、高温且潮湿或对母线有腐蚀性气体的室内必须搪锡,
术
在干燥的室内可直接连接。
(4)金属母线超过20m长的直线段、不同基础连接段及设备连接处等部位,应设置
补偿装置,采用编织铜线或薄铜叠片伸缩节。感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师4.4 自动化仪表工程安装技术
•
4.4.1 自动化仪表设备与管线施工技术
•
4.4.2 自动化仪表系统调试要求4.4.1 自动化仪表设备与管线施工技术
•
考点:自动化仪表安装原则与施工程序 ★★
•
考点:自动化仪表安装内容 ★
•
考点:自动化仪表取源部件安装要求 ★★★
•
考点:自动化仪表设备安装要求 ★★
•
考点:自动化仪表线路安装要求 ★★
•
考点:自动化仪表管道安装要求 ★考点:自动化仪表安装原则与施工程序★★
1)自动化仪表安装原则
(1)自动化仪表施工的原则:先土建后安装;先地下后地上;
先安装设备再配管布线;先两端后中间。
(2)仪表设备安装应遵循的原则:先里后外;先高后低;先重
后轻。
(3)仪表调校应遵循的原则:先取证后校验;先单校后联校;
先单回路后复杂回路;先单点后网络。考点:自动化仪表安装内容★
非常规考点。考点:自动化仪表取源部件安装要求★★★
1)取源部件安装的一般规定
(1)取源部件的安装,应在工艺设备制造或工艺管道预制、安
装的同时进行。
(2)安装取源部件的开孔与焊接必须在工艺管道或设备的防腐、
衬里、吹扫和压力试验前进行。
(3)在高压、合金钢、有色金属的工艺管道和设备上开孔时,
应采用机械加工的方法。(4)在砌体和混凝土浇筑体上安装的取源部件应在砌筑或浇筑的
同时埋入,当无法做到时,应预留安装孔。
(5)安装取源部件时,不应在焊缝及其边缘上开孔及焊接。
(6)当设备及管道有绝热层时,安装的取源部件应露出绝热层外。
(7)取源阀门与设备或管道的连接不宜采用卡套式接头。
(8)取源部件安装完毕后,应与设备和管道同时进行压力试验。2)温度取源部件安装要求
温度取源部件与管道垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴
线垂直相交。
在管道的拐弯处安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应
与管道轴线相重合。
与管道呈倾斜角度安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线
应与管道轴线相交。3)压力取源部件安装要求
(1)压力取源部件的安装位置应选在被测物料流束稳定的位置。
(2)压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,压力取源
部件应安装在温度取源部件的上游侧。(3)在水平和倾斜的管道上的安装要求:
①测量气体压力时,取压点的方位在管道的上半部。
②测量液体压力时,取压点的方位在管道的下半部与管道的
水平中心线成0°~45°夹角的范围内。
③测量蒸汽压力时,取压点的方位在管道的上半部,或者下
半部与管道水平中心线成0°~45°夹角的范围内。4)流量取源部件安装要求
(1)在上、下游直管段的最小长度范围内,不得设置其他取
源部件或检测元件。
(2)直管段内表面应清洁,无凹坑和凸出物。
(3)采用均压环取压时,取压孔应在同一截面上均匀设置,
且上、下游取压孔的数量应相等。(4)节流装置在水平和倾斜的管道上时,取压口的方位设置
要求:
①测量气体流量时,取压口应在管道的上半部。
②测量液体流量时,取压口应在管道的下半部与管道水平中
心线成0°~45°夹角的范围内。
③测量蒸汽时,取压口应在管道的上半部与管道水平中心线
成0°~45°夹角的范围内。5)分析取源部件安装要求
(1)分析取源部件应安装在压力稳定、能灵敏反映真实成分
变化和取得具有代表性的分析样品的位置。
(2)取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物
料堵塞或非生产过程的化学反应。
(3)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方
位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。案例
背景资料:
取源部件到货后,工程公司进行取源部件的安装。压力取源
部件的取压点选择范围(见图),温度取源部件在管道上开孔焊
接安装(见图),在准备系统水压试验时,温度取源部件的安装
被监理要求整改。问题:
1.图中的取压点范围适用何种介质管道?说明温度取源件安装被
监理要求整改的理由。【参考答案】
1.(1)蒸汽介质的管道。因为测量蒸汽压力时,应在管道的上半
部,以及下半部与管道水平中心线成0°~45°夹角范围内。
(2)理由一:温度取源部件顺着物料流向安装。正确做法:温
度取源部件与管道呈倾斜角度安装时,宜逆着物料流向,取源部
件轴线应与管道轴线相交。
理由二:温度取源部件在管道的焊缝上开孔焊接。正确做法:安
装取源部件时,不应在设备或管道的焊缝及其边缘上开孔及焊接。考点:自动化仪表设备安装要求★★
1)仪表设备安装的一般规定
(1)直接安装在管道上的仪表,宜在管道吹扫后安装,当必须与
管道同时安装时,在管道吹扫前应将仪表拆下。
(2)直接安装在设备或管道上的仪表安装完毕后应进行压力试验。
(3)仪表接线箱(盒)应采取密封措施,引入口不宜朝上。2)温度检测仪表安装
(1)测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置,应采取
防弯曲措施。
(2)压力式温度计的温包必须全部浸入被测对象中。
(3)在多粉尘的部位安装测温元件,应采取防止磨损的措施。
(4)表面温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触,并应
固定牢固。3)压力检测仪表安装
(1)现场安装的压力表,不应固定在有强烈振动的设备或管
道上。
(2)测量低压的压力表或变送器的安装高度,宜与取压点的
高度一致。
(3)测量高压的压力表安装在操作岗位附近时,宜距操作面
1.8m以上,或在仪表正面加保护罩。4)流量检测仪表安装
(1)节流件必须在管道吹洗后安装。
(2)节流件安装方向,应使流体从节流件的上游端面流向节
流件的下游端面,孔板的锐边或喷嘴的曲面侧迎着被测流体的流
向。(3)在水平和倾斜的管道上安装的孔板或喷嘴,当排泄孔流
体为液体时,排泄孔的位置应在管道的正上方,当流体为气体或
蒸汽时,排泄孔的位置应在管道的正下方。(4)涡轮流量计和涡街流量计的信号线应使用屏蔽线。(5)质量流量计应安装于被测流体完全充满的水平管道上,
在垂直管道中的流体流向应自下而上。测量气体时,箱体管应置
于管道上方;测量液体时,箱体管应置于管道下方。(6)电磁流量计外壳、被测流体和管道连接法兰之间应连接
为等电位,并应接地。(7)超声波流量计安装时,对于水平管道,换能器的位置应
在与水平直线成45°夹角的范围内,被测管道内壁不应有影响测
量精度的结垢层或涂层。5)物位检测仪表安装
(1)浮筒液位计的安装应使浮筒呈垂直状态。
(2)用差压计或差压变送器测量液位时,仪表安装高度不应
高于下部取压口。(3)超声波物位计不应安装在进料口的上方;传感器宜垂直
于物料表面;在信号波束角内不应有遮挡物;物料的最高物位不
应进入仪表的盲区。
(4)雷达物位计不应安装在进料口的上方,传感器应垂直于
物料表面。6)成分分析和物性检测仪表安装
可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置应根据所检测
气体的密度确定,
其密度大于空气时,检测器应安装在距地面200~300mm处;
其密度小于空气时,检测器应安装在泄漏区域的上方。【单选】关于温度检测仪表安装的说法,错误的是( )。
A.受物料强烈冲击的位置安装时应采取防弯曲措施
B.压力式温度计的感温包应大部分浸入被测对象中
C.多粉尘环境安装的测温元件应采取防止磨损措施
D.表面温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触【参考答案】B考点:自动化仪表线路安装要求★★
1)仪表线路安装的一般要求
(1)线路周围环境温度超过65℃时,应采取隔热措施;附近有
火源时,应采取防火措施。
(2)线路与绝热的设备及管道绝热层之间的距离应大于或等于
200mm,与其他设备和管道之间的距离应大于或等于150mm。
(3)线路进入室外的盘、柜、箱时,宜从底部进入,并应有防
水密封措施。2)线缆及光缆敷设
(1)电缆不应有中间接头,当需要中间接头时,应在接线箱
或接线盒内接线。
(2)在光纤连接前和光纤连接后均应对光纤进行测试;光缆
的弯曲半径不应小于光缆外径的15倍;光纤连接应采用专用设备
进行熔接。
(3)交流电源线路和仪表信号线路宜分层敷设。在同一电缆
桥架内时,应用金属隔板隔开敷设。(4)明敷设的仪表信号线路与具有强磁场和强静电场的电气
设备之间的净距离宜大于1.50m;当采用屏蔽电缆或穿金属导管
以及在金属槽式桥架内敷设时,宜大于0.8m。考点:自动化仪表管道安装要求★
非常规考点。4.4.2 自动化仪表系统调试要求
•
考点:自动化仪表调试的一般要求 ★★
•
考点:单台仪表的校准和试验 ★
•
考点:仪表电源设备的试验 ★★
•
考点:综合控制系统的试验 ★★
•
考点:回路试验和系统试验 ★考点:自动化仪表调试的一般要求★★
(1)仪表在安装和使用前应进行检查、校准和试验。仪表安装
前的校准和试验应在室内进行。
(2)用于仪表校准和试验的标准仪器仪表,应具备有效的计量
检定合格证明,其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差
绝对值的1/3。在选择试验用的标准仪器仪表时,至少应保证其准确
度比被校准仪表高一个等级。考点:单台仪表的校准和试验★
非常规考点。考点:仪表电源设备的试验★★
(1)电源设备的带电部分与金属外壳之间的绝缘电阻,当采用
500V兆欧表测量时,不应小于5MΩ。
(2)不间断电源应进行自动切换性能试验。考点:综合控制系统的试验★★
(1)综合控制系统在回路试验和系统试验前应在控制室内对系
统本身进行试验。
(2)试验项目应包括组成系统的各操作站、工程师站、控制器、
个人计算机和管理计算机、总线和通信网络等设备的硬件和软件的
有关功能试验。考点:回路试验和系统试验★
非常规考点。考点 内容
(1)在工艺设备制造或工艺管道预制、安装的同时进行。
取源部 (2)开孔与焊接必须在工艺管道或设备的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。
件安装 (3)机械加工。
的一般 (5)不应在焊缝及其边缘上开孔及焊接。
规定 (6)露出绝热层外。
(8)与设备和管道同时进行压力试验。
2)温度取源部件安装要求
与管道垂直安装时:垂直相交。拐弯处安装时:逆着,重合。
与管道呈倾斜角度安装时:逆着,相交。
温度
2)温度检测仪表安装
(1)强烈冲击:防弯曲措施。
(3)多粉尘:防止磨损措施。3)压力取源部件安装要求
(1)流束稳定的位置。
(2)同一管段上,压力取源部件应安装在温度取源部件的上游侧。
3)压力检测仪表安装
压力
(2)测量低压的压力表或变送器的安装高度,宜与取压点的高度一致。
4)流量取源部件安装要求
4)流量检测仪表安装
(1)节流件必须在管道吹洗后安装。
流量 (2)孔板的锐边或喷嘴的曲面侧迎着被测流体的流向。
(5)质量流量计应安装于被测流体完全充满的水平管道上,在垂直管道中的流体流向
应自下而上。测量气体时,箱体管置于管道上方;测量液体时,箱体管置于管道下方。
(6)电磁流量计外壳、被测流体和管道连接法兰之间应连接为等电位,并应接地。5)物位检测仪表安装
(1)浮筒液位计的安装应使浮筒呈垂直状态。
物位
(2)用差压计或差压变送器测量液位时,仪表安装高度不应高于下部取压口。
(3)超声波物位计不应安装在进料口的上方。
5)分析取源部件安装要求
(1)安装在压力稳定、能灵敏反映真实成分变化和取得具有代表性的分析样品的位置。
成分 (2)取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞。
分析 6)成分分析和物性检测仪表安装
密度大于空气时,检测器应安装在距地面200~300mm处;小于空气时,泄漏区域上
方。感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师4.5 防腐蚀与绝热工程施工技术
•
4.5.1 防腐蚀工程施工技术
•
4.5.2 绝热工程施工技术4.5.1 防腐蚀工程施工技术
•
考点:防腐蚀方法 ★★★
•
考点:表面处理 ★★
•
考点:涂装 ★★★
•
考点:衬里 ★考点:防腐蚀方法★★★
1)介质处理
包括去除介质中促进腐蚀的有害成分,调节介质的pH值及改变
介质的湿度等。
例如:锅炉给水的除氧;在管道输送原油前,脱出原油中水及其
他腐蚀性成分。2)覆盖层
(1)涂料涂层
(2)金属涂层
(3)衬里3)电化学保护
分为阳极保护和阴极保护两种形式。
例如:阳极保护是把被保护金属与外加电源正极相连接,或用强
氧化剂处理,使它作为电解池的阳极,进行阳极极化形成一层致密的
氧化膜,从而起到保护作用。硫酸设备等化工设备和设施可采用阳极
保护技术;埋地钢质管道、管网以及储罐常采用阴极保护技术。4)添加缓蚀剂
例如:加入乌洛托品等缓蚀剂可减轻炼油装置的腐蚀。【单选】用氯丁胶乳水泥砂浆衬里属于哪种防腐措施:( )
A.介质处理
B.覆盖层
C.电化学保护
D.添加缓蚀剂【参考答案】B考点:表面处理★★
1)表面处理方法
表面处理的方法有清洗(脱脂处理)、机械除锈、喷(抛)射除
锈、酸洗等。2)表面处理的技术要求
(1)工具除锈
工具处理分为St2级、St3级两个质量等级。(2)喷射除锈
喷射除锈时金属表面的温度应高于露点以上3℃。
喷射处理分为Sa1级、Sa2级、Sa2.5级、Sa3级四个质量等级。(3)酸洗除锈
①酸洗处理前,金属表面应采用工具或喷射除锈除掉表面上
大部分氧化皮、锈和旧涂层,以缩短酸洗除锈时间。
②将金属表面浸入常温酸洗液中,直至氧化皮和锈全部除掉。
酸洗液中应加入足够缓蚀剂,以减少对金属的腐蚀。金属表面达
到要求后,用淡水充分冲洗干净。然后分别浸入磷化液和钝化液
进行磷化和钝化处理。酸洗液中溶入铁的含量不超过10%。
③酸洗后的金属表面应用干净的高压空气吹干水分,且不应
码垛堆放。考点:涂装★★★
1)涂装技术要求
(1)涂料进场时,供料方除提供产品质量证明文件外,尚应提
供涂装的基体表面处理和施工工艺等要求。
产品质量证明文件应包括产品质量合格证、质量技术指标及检测
方法、材料检测报告或技术鉴定文件。(2)施工环境温度宜为5~30℃,相对湿度不大于85%,或
涂覆的基体表面温度比露点温度高3℃。【单选】涂料进场时,供料方提供的产品质量文件不包括( )。
A.质量技术指标
B.施工技术工艺
C.材料检测报告
D.技术鉴定文件【参考答案】B考点:衬里★
非常规考点。4.5.2 绝热工程施工技术
•
考点:绝热层施工技术要求 ★★
•
考点:防潮层施工技术要求 ★★
•
考点:保护层施工技术要求 ★★考点:绝热层施工技术要求★★
来自灵魂的拷问:管道从里到外有几层?绝热层、保温层、保冷
层之间是什么关系?1)厚度和宽度
(1)当采用一种绝热制品,保温层厚度大于或等于100mm,
保冷层厚度大于或等于80mm时,应分为两层或多层逐层施工,
各层的厚度宜接近。
(2)硬质或半硬质绝热制品的拼缝宽度,当作为保温层时,
不应大于5mm;当作为保冷层时,不应大于2mm。2)接缝
绝热层施工时,同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度
不宜小于100mm。
水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线45°范
围内。当采用大管径的多块硬质成型绝热制品时,绝热层的纵向
接缝位置可不受此限制,但应偏离管道垂直中心线位置。3)伸缩缝及膨胀间隙的留设要求
(1)设备或管道采用硬质绝热制品时,应留设伸缩缝。
(2)两固定管架间水平管道绝热层的伸缩缝,至少应留设一道。
(3)立式设备及垂直管道,应在支承件、法兰下面留设伸缩缝。(4)弯头两端的直管段上,应各留一道伸缩缝;当两弯头之
间的间距较小时,其直管段上的伸缩缝可根据介质温度确定仅留一
道或不留设伸缩缝。
(5)伸缩缝留设的宽度,设备宜为25mm,管道宜为20mm。(6)保温层的伸缩缝,应采用矿物纤维毡条、绳等填塞严密,
并应捆扎固定。高温设备及管道保温层的伸缩缝外,应再进行保温。
(7)保冷层的伸缩缝,应采用软质绝热制品填塞严密或挤入发
泡型胶粘剂,外面应用50mm宽的不干性胶带粘贴密封。保冷层的
伸缩缝外应再进行保冷。
(8)多层绝热层伸缩缝的留设:中、低温保温层的各层伸缩缝,
可不错开;保冷层及高温保温层的各层伸缩缝,必须错开,错开距离
应大于100mm。4)附件
(1)保温设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支
吊架等附件,应进行保温,当设计无规定时,可不必保温。(2)保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支
吊架等附件,必须进行保冷,其保冷层长度不得小于保冷层厚度
的4倍或敷设至垫块处,保冷层厚度应为邻近保冷层厚度的1/2,
但不得小于40mm。设备裙座里外均应进行保冷。(3)施工后的保温层不得覆盖设备铭牌。当保温层厚度高于
设备铭牌时,可将铭牌周围的保温层切割成喇叭形开口,开口处
应规整,并应设置密封的防雨水盖。施工后的保冷层应将设备铭
牌处覆盖,设备铭牌应粘贴在保冷系统的外表面,粘贴铭牌时不
得刺穿防潮层。5)捆扎法施工
(1)捆扎间距:对硬质绝热制品不应大于400mm;对半硬
质绝热制品不应大于300mm;对软质绝热制品宜为200mm。
(2)每块绝热制品上的捆扎件不得少于两道;对有振动的部
位应加强捆扎。
(3)不得采用螺旋式缠绕捆扎。
(4)双层或多层绝热层的绝热制品,应逐层捆扎,并应对各
层表面进行找平和严缝处理。6)绝热绳缠绕施工
当用绝热绳缠绕施工时,各层缠绳应拉紧,第二层应与第一
层反向缠绕,并应压缝。绳的两端应用镀锌铁丝捆扎于管道上。7)硬质绝热制品铺覆
不允许穿孔的硬质绝热制品,钩钉位置应布置在制品的拼缝
处;钻孔穿挂的硬质绝热制品,其孔缝应采用矿物棉填塞。【单选】关于绝热层伸缩缝及膨胀缝间隙留设的说法,正确的是( )。
A.多层保冷层的施工,各层伸缩缝可不错开
B.高温设备及管道保温层的伸缩缝外,不再进行保温
C.伸缩缝留设的宽度,设备宜为25mm,管道宜为3Omm
D.立式设备及垂直管道,应在支承件、法兰下面留设伸缩缝【参考答案】D考点:防潮层施工技术要求★★
1)玻璃纤维布复合胶泥涂抹结构
(1)立式设备和垂直管道的环向接缝,应为上下搭接。卧式设
备和水平管道的纵向接缝位置,应在两侧搭接,并应缝口朝下。
(2)玻璃纤维布应随第一层胶泥层边涂边贴,其环向、纵向缝
的搭接宽度不应小于50mm,搭接处应粘贴密实,不得出现气泡或
空鼓。(3)粘贴的方式,可采用螺旋形缠绕法或平铺法。公称直径
小于800mm的设备或管道,玻璃布粘贴宜采用螺旋形缠绕法,
玻璃布的宽度宜为120~350mm;公称直径大于或等于800mm
的设备或管道,玻璃布粘贴可采用平铺法,玻璃布的宽度宜为
500~1000mm。
(4)待第一层胶泥干燥后,再涂抹第二层胶泥。【单选】关于管道防潮层采用玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工的做
法,正确的是( )。
A.环向和纵向缝应对接粘贴密实
B.玻璃纤维布不应用平铺法
C.第一层胶泥干燥后贴玻璃丝布
D.玻璃纤维布表面需涂胶泥【参考答案】D考点:保护层施工技术要求★★
1)金属保护层施工技术要求
(1)一般要求
①金属保护层的接缝可选用搭接、咬接、插接及嵌接的形式。保
护层安装应紧贴保温层或防潮层。
金属保护层纵向接缝可采用搭接或咬接;
环向接缝可采用插接或搭接。
室内的外保护层结构,宜采用搭接形式。②压型板应由下而上进行安装。压型板可采用螺栓与胶垫、
自攻螺钉或抽芯铆钉固定。
当采用硬质绝热制品时,其金属压型板的宽波应安装在外面;
当采用半硬质和软质绝热制品时,其压型板的窄波应安装在
外面。③垂直管道或设备金属保护层的敷设,应由下而上进行施工,
接缝应顺水搭接。(2)管道绝热保护层
①水平管道金属保护层的环向接缝应沿管道坡向,顺水搭接,
其纵向接缝宜布置在水平中心线下方的15°~45°处,并应缝口朝
下。当侧面或底部有障碍物时,纵向接缝可移至管道水平中心线
上方60°以内。②水平支管与垂直主管相交时,水平支管保护层先施工,垂
直主管应按支管保护层外径开口,水平支管保护层应插入垂直主
管保护层开口内。
水平支管与垂直主管相交时金属保护层安装示意图
1一垂直主管;2—水平支管;3—垂直主管绝热层;4—水平
支管绝热层;5—垂直主管保护层;6—水平支管保护层;7—接缝
处密封胶【单选】下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是( )。
A.搭接形式
B.对接形式
C.插接形式
D.咬接形式【参考答案】B考点 内容
1)介质处理:调节介质的pH值、湿度等。例如:锅炉给水的除氧;原油脱水。
防腐蚀 2)覆盖层:涂料涂层、金属涂层、衬里。
方法 3)电化学保护。
4)添加缓蚀剂:乌洛托品。
涂装 环境温度宜为5~30℃,相对湿度不大于85%,或基体表面温度比露点温度高3℃。1)厚度和宽度
(1)分层施工:保温层≥100mm,保冷层≥80mm时。
(2)拼缝宽度:保温层≤5mm;保冷层≤2mm。
2)接缝:同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度不宜小于100mm。
3)伸缩缝及膨胀间隙的留设要求
(1)硬质绝热制品应留设伸缩缝。
(2)两固定管架间水平管道绝热层的伸缩缝,至少应留设一道。
(3)立式设备及垂直管道,应在支承件、法兰下面留设伸缩缝。
绝热层 (4)当两弯头之间的间距较小时,可根据介质温度确定仅留一道或不留设伸缩缝。
施工技 (5)伸缩缝留设的宽度,设备宜为25mm,管道宜为20mm。
术要求 4)附件
(1)保温:设计无规定时,可不必保温。
(2)保冷:必须进行保冷,其保冷层长度不得小于保冷层厚度的4倍或敷设至垫块
处,保冷层厚度应为邻近保冷层厚度的1/2,但不得小于40mm。
5)捆扎法施工
(1)捆扎间距:硬质≤400mm;半硬质≤300mm;软质≤200mm。
(2)每块不少于两道。
(3)不得螺旋式缠绕捆扎。
(4)逐层捆扎。感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师4.6 石油化工设备安装技术
•
4.6.1 塔器设备安装技术
•
4.6.2 金属储罐制作与安装技术
•
4.6.3 设备钢结构制作与安装技术4.6.1 塔器设备安装技术
•
考点:塔器设备到货验收 ★★
•
考点:塔器设备安装 ★★★
•
考点:耐压试验 ★★★
•
考点:内件安装、清洗、封闭 ★考点:塔器设备到货验收★★
1)塔器的结构形式
塔器为长细圆筒形结构的直立式工艺设备,由筒体、封头(或称
头盖)和裙座组成,是专门为某种生产工艺要求而设计、制造的非
标准设备。塔器适用于蒸馏、抽提、吸收、精制等工艺过程。2)塔器现场到货状态
到货状态分为整体、分段和分片三种。考点:塔器设备安装★★★
1)整体安装
(1)基础验收:基础上应清晰地标出标高基准线、中心线。(2)设置垫铁:
设备每个地脚螺栓近旁至少设置一组垫铁,设置在加强筋下;
每组垫铁的块数不宜超过5块,放置平垫铁时,厚的宜放在下面,
薄的宜放在中间;
斜垫铁应成对相向使用,搭接长度不应小于全长的3/4;
垫铁组高度宜为30~80mm,平垫铁宜露出10~30mm,斜垫铁宜
露出10~50mm;
垫铁端面应露出设备底面外缘,垫铁组伸入设备底座底面的长度应
超过设备地脚螺栓的中心;
每组垫铁应放置整齐、平稳,接触良好;
设备调平后,每组垫铁均应压紧。
若是卧式带滑动端的设备,滑动端预埋板上严禁放置垫铁。(3)设备就位
(4)找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固:
以塔本体任意相邻的方位线作为垂直度找正基准,通过调整
垫铁组,使塔的标高和垂直度达到要求;分两次对称拧紧地脚螺
栓,第一次拧至要求力矩的50%,第二次达到100%要求力矩;
用0.25kg的手锤敲击各组垫铁,不应有松动的情况;检查合格后,
24h内进行垫铁层间点焊。若是卧式设备,其滑动端地脚螺栓宜处于支座长圆孔的中间,
位置偏差应偏向补偿温度变化所引起的伸缩方向。设备配管结束
后,松动滑动端支座地脚螺栓螺母,使其与支座板面间留有1~
3mm间隙,并紧固锁紧螺母。案例
背景资料:
安装公司项目部进场后,在进行设计交底时,
发现反应器设备原设计不带吊耳,后与设计协商,
确定了吊耳位置,由制造厂进行焊接,并进行热
处理。
采用的绳扣规格为:钢芯钢丝绳Φ136、Φ90,
纤维芯钢丝绳Ф60,吊装时均为一弯两股使用。
Φ136、Φ90、Φ60的安全系数计算结果分别为
5.44、5.56和7.79。二级氧化反应器安装前安装公司检查了基础的混凝土强度、
预埋地脚螺栓的标高、露出基础长度,地脚螺栓的螺母和垫圈配
套,螺纹和螺母保护完好。清理了支座表面杂质、涂抹润滑油。
二级氧化反应器初步找平找正后(见图),进行验收,被监理要
求整改,整改后符合要求。问题:
1.吊耳验收时应检查哪些内容?
2.吊装施工方案中三种绳扣的安全系数能否满足规范要求?说明理由。
3.二级氧化反应器安装前还应对基础强度和预埋地脚螺栓进行哪些检
查?图中的二级氧化反应器安装固定为什么被监理要求整改?【参考答案】
1.吊耳验收时应检查内容:吊耳出厂质量证明文件(检测报告)、外
观质量、焊接位置和尺寸。
2.只有φ60的钢丝绳扣的安全系数满足规范要求,其他两种不满足。
三种吊装绳扣都是一弯两股使用,属捆绑绳扣,安全系数应该大于或
等于6。
3.(1)二级氧化反应器安装前还应检查基础的混凝土配合比、混凝
土养护、预压沉降详细记录。预埋地脚螺栓还应检查地脚螺栓中心距。
(2)因为氧化反应器是高温工作的设备,考虑设备的热膨胀,安装
时地脚螺栓应在制作底板长孔的中间,位置偏差应偏向补偿温度变化
所引起的伸缩方向。所以图中的二级氧化反应器安装固定被监理要求
整改。考点:耐压试验★★★
1)水压试验
在设备最高与最低点且便于观察的位置各设置一块量程相同并经
检定合格的压力表。压力表精度等级不低于1.6级;压力表量程不低
于1.5倍且不高于3倍试验压力;压力表的直径不应小于100mm;试
验压力以装设在设备最高处的压力表读数为准;充液后缓慢升至设
计压力,确认无泄漏后继续升压至试验压力,保压时间不少于
30min,然后将压力降至设计压力,对所有焊接接头和连接部位进
行检查,无渗漏、无可见变形、试验过程中无异常的响声为合格。考点:内件安装、清洗、封闭★
非常规考点。4.6.2 金属储罐制作与安装技术
•
考点:金属储罐制作 ★★★
•
考点:金属储罐安装方法 ★★★
•
考点:金属拱顶储油罐倒装法施工 ★★★★考点:金属储罐制作★★★
(1)底板制作:每罐预留两块边缘板待现场铺设时实测调整后
再下料。(2)壁板预制:每圈壁板留两道活动缝,每缝预留长度
300mm的余量;壁板滚制后,应立置在平台上用样板检查,垂
直方向上用直线样板检查,其间隙不应大于2mm;水平方向上用
弧形样板检查,其间隙不应大于4mm。(3)顶板预制:罐顶瓜皮板,下料时要求两对角线之差的绝
对值不大于5mm;成形后瓜皮板用核准的弦长为2m的弧形样板
检查,间隙不大于10mm为合格。(4)包边角钢滚制:采用弦长为2m的弧形样板检查,以间
隙不大于2mm为合格。考点:金属储罐安装方法★★★
1)正装法
(1)外搭脚手架正装法
(2)内挂脚手架正装法
(3)水浮正装法(1)外搭脚手架正装法
脚手架随罐壁板升高而逐层搭设;采用吊车吊装壁板。适合
于大型和特大型储罐,便于自动焊作业。
(2)内挂脚手架正装法
采用吊车吊装壁板;每组对一圈壁板,就在壁板内侧沿圆周
挂上一圈三脚架,在三脚架上铺设跳板,组成环形作业平台,作
业人员即可在平台上组对安装上一层壁板;一台储罐施工宜用
2~3层作业平台,从下至上交替使用。(3)水浮正装法
罐底板、底圈壁板、第二圈罐壁板施工完毕,底圈壁板与底
板的大角缝组焊完毕并检验合格后,利用这部分罐体作为水槽;
在罐体内组焊浮船,浮船施工完毕并检验合格,利用浮船作为内
操作平台;向罐内充水,使浮船浮升到需要高度,逐圈组装第三
圈及以上各圈壁板。2)倒装法
罐底板铺设后,先完成底板边缘板外侧300mm对接焊缝的焊
接,并进行无损检测;组装焊接顶层壁板及包边角钢,组装焊接
罐顶;采用中心柱组装法、边柱倒装法(有液压顶升、葫芦提升
等)、充气顶升法和水浮顶升法等提升工艺提升罐顶;自上而下
依次组装焊接每层壁板,直至底层壁板;完成底板中腹板焊接、
大角缝焊接,最后完成伸缩缝焊接。【单选】大型储罐安装方法有高空作业面的是( )。
A.倒装法
B.正装法
C.气压顶升法
D.水浮法【参考答案】B考点:金属拱顶储油罐倒装法施工★★★★
1)基础验收
复测基础有关数据,基础检验合格,混凝土强度达到设计强度的
75%以上,方可进行储罐安装施工。2)罐底安装
底板铺设前,底面应涂刷沥青防腐漆二道,每板留出边缘
50mm不刷;按排板方位图在基础上标出底板、边缘板的位置;
底板由中心向外铺设;罐底板任意相邻两个焊接接头之间的距离
以及边缘板对接焊缝距底圈罐壁纵焊缝的距离不应小于300mm;
底板边缘板外侧300mm的对接焊缝应先行组焊并进行射线探伤
检测,焊缝合格后,在罐底板上按罐体半径于罐内侧焊好限位铁。3)顶圈壁板安装和包边角钢安装
组对顶圈壁板,控制好其椭圆度,完成顶圈壁板纵缝焊接;
安装包边角钢,包边角钢本身对接缝须离开壁板纵缝200mm以
上;焊接顺序是先焊内侧断续焊,后焊外侧角缝;焊工均匀分布,
同向施焊。4)顶板安装
设立临时立柱和中心支撑圈,然后对称吊装瓜皮板;焊接要
求,先焊内侧焊缝,后焊外侧焊缝;径向长缝宜采用隔缝对称焊
法;焊接与包边角钢的角缝时,焊工均布且沿同一方向分段退焊。5)第二圈板(自顶往下)组焊
按图吊装第二圈板;各圈罐壁纵向焊缝宜向同方向错开板长
的1/3,且不应小于300mm;组对时留两道活动口用以调整本圈
壁板的周长,各用两个3t吊链收紧,其余各立缝先焊外侧。6)提升
在罐壁板内侧沿周向均匀设置提升架,提升架上设置提升工
具(电动葫芦、液压千斤顶);设置进出罐内的通道;胀圈用千
斤顶或加紧丝与罐壁胀紧;各起吊点同步上升至预定高度。7)焊接
壁板提升到位后,将已经围好的下一圈壁板找平顺后统一点
焊,活动口两侧各留1.5m不焊;焊工进罐内焊接立缝内侧;环缝
焊接要求焊工均布,在焊接层次和焊接方向上同步,焊接顺序先
外侧后内侧;切除调整焊缝处多余的钢板预留量,完成调整焊缝
的焊接和其相连的环缝焊接。8)底板、大角缝焊接
边缘板采用隔缝焊接(此前边缘板外侧300mm左右的对接焊缝已在壁
板安装前完成,内侧待边缘板与壁板的角缝焊接后再施焊);罐底与罐壁
连接的角焊缝应先焊内侧环形角缝,再焊外侧环形角缝;焊工对称均匀分
布,同一方向进行分段焊接;初层角焊缝采用分段退焊或跳焊法;中幅板
焊接时先焊短焊缝、后焊长焊缝,焊前要将长焊缝的定位焊点全部磨去;
遵循由罐中心向四周并隔缝对称焊接的原则,分段退焊或跳焊;最后焊工
均布,同向施焊,完成中腹板与边缘板的焊接。9)拱顶焊接
先焊内侧断续焊,后焊外部连续焊;先焊环向短缝,再焊径
向长缝;由拱顶中心向外分段退焊;包边角钢与顶板的环缝,焊
工均布,沿同一方向分段退焊,不得超量焊接。10)罐检验
(1)罐外观尺寸的检查:
罐壁铅垂的允许偏差不超过罐壁高的4/1000,且不大于50mm;
壁板局部凹凸变形及底圈板的半径允许偏差范围为±13mm;
高度偏差≤50mm。(2)储罐试验:
罐底板的所有焊缝采用真空箱试漏法进行严密性试验;
罐壁的严密性和强度试验采用注水到设计要求的充水高度,
静置48h,罐壁无异常变形,罐壁、罐底各部分焊缝无渗漏,则
罐壁的严密性和强度试验合格;
罐顶的严密性试验、强度试验和稳定性试验前封闭储罐,通
过适当排水或注水的方法,使罐顶处的负压或正压力达到试验所
需要的参数值,正压时在罐顶涂以肥皂水检查,无泄漏则罐顶严
密性合格,正压和负压试验后立即将罐顶孔开启,使储罐内部与
大气相通,恢复到常压,罐顶无异常变形,则罐顶的强度和稳定
性合格。11)矫正焊接变形技术措施
(1)机械矫正
(2)火焰加热矫正储罐安装梳理
安装程序:
①基础验收
②底板:错缝300mm。先短后长,由中心向四周、隔缝对称焊接。
③顶圈壁板:纵缝焊接
④包边角钢:错缝200mm;环缝(焊工均布,同方向分段退焊)。
⑤顶板:先内后外(内断续,外连续);先环向短缝后径向长缝(隔缝焊接)。
⑥圈板:错缝1/3板长,且≥300mm;纵缝→环缝→活口。
焊接顺序:
边缘板外侧300mm→顶圈壁板纵缝→包边角钢对接缝→顶圈壁板与包边角钢环缝→顶板环
向短缝→顶板径向长缝→顶板与包边角钢环缝→圈板纵缝→圈板环缝→圈板活口→底圈壁板与
底板角焊缝(先内后外)→边缘板剩余焊缝→中幅板焊缝(先短后长)→中幅板与边缘板焊缝。案例
背景资料:
某安装公司承包成品油库区的安装工程,工程内容为6台
3 3 3
5000m 柴油储罐、8台2000m 汽油储罐和2台1000m 航油储罐
以及配套的管道安装、防腐工程等,柴油储罐和航油储罐为拱顶
储罐,汽油储罐为内浮顶拱顶储罐。安装公司项目部进场后,编
制了储罐施工方案和施工进度计划表,施工方案选用倒装法进行
罐体结构施工;在审批时,施工进度计划被项目部技术负责人否
定,要求重新编制。
项目部对施工现场职业健康安全危险源辨识后,识别出金属
储罐制作安装时,存在的危险源有:爆炸、高空作业、受限空间作
业、吸入烟雾(尘粒)、高空坠物等。项目部配置的计量器具有:钢直尺、5m钢卷尺、直角尺等,并
自制了罐壁板和顶板的弧度靠模,满足储罐本体制作安装的质量
控制要求。
罐体施工时,25t汽车吊进行吊装作业,在起重臂仰角达80°
时,遭遇强风,汽车吊后侧支腿开始下沉,吊车身逐渐倾斜,起
重指挥人员立即停止吊装作业;项目部排除吊车倾斜因素后,重
新进行吊装施工。问题:
1.施工进度计划表为什么被否定?存在哪些问题?
2.金属储罐在施工现场的制作安装中还存在哪些危险源?
3.自制顶板孤形靠模的弦长应是多少?靠模使用前应由谁进行检验?
项目部配置的钢直尺应按哪类计量器具进行管理?
4.罐体施工时,吊装中导致车身倾斜的因素有哪几个?【参考答案】
1.(1)因为计划表中施工顺序有问题。
(2)存在问题如下:
①C和D顺序反了,应先进行底板外缘300mm焊接,再进行底板外
缘300mm焊缝探伤。
②J和K顺序反了,应水压试验,再防腐施工。
2.还存在的危险源有:火灾、灼伤、跌落、坍塌、触电、雷击、中毒、
窒息、中暑、冻伤、辐射、化学腐蚀、物体打击、机械伤害等。3.(1)弦长为2m。
(2)现场质量检查员和专业技术人员。
(3)C类。
4.吊车超载,支腿不稳定,机械故障,起重臂杆仰角超限,强风。4.6.3 设备钢结构制作与安装技术
•
考点:钢结构制作 ★★
•
考点:钢结构安装 ★★★考点:钢结构制作★★
1)金属结构制作要求:
①对于有较大收缩或角变形的接头,正式焊接前应采用预留焊接
收缩余量或反变形方法控制收缩和变形。②焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距,不宜小于
200mm;翼缘板拼接长度不应小于600mm;腹板拼接宽度不应
小于300mm;H型钢端头到拼接缝的长度不应小于600mm。考点:钢结构安装★★★
1)钢结构安装程序
构件检查→基础复查→钢柱安装→支撑安装→梁安装→平台板
(层板、屋面板)安装→围护结构安装。2)钢结构紧固连接要求
(1)抗滑移试验:钢结构制作和安装单位,应分别进行高强
度螺栓、连接摩擦面的抗滑移系数试验;当高强度螺栓连接节点
按承压型连接或张拉型连接进行强度设计时,可不进行摩擦面抗
滑移系数的试验。(2)高强度螺栓连接要求:
①高强度螺栓连接处的摩擦面采用手工砂轮打磨时,打磨方
向应与受力方向垂直,且打磨范围不应小于螺栓孔径的4倍。②高强度大六角头螺栓连接副应由一个螺栓、一个螺母和两
个垫圈组成,垫圈的倒角应朝向螺栓头或螺母。
③扭剪型高强度螺栓连接副应由一个螺栓、一个螺母和一个
垫圈组成。扭剪型高强度螺栓安装时,螺母带圆台面的一侧应朝
向垫圈有倒角的一侧。3)钢结构安装要求
(1)多节柱安装时,每节柱的定位轴线应从地面控制轴线直
接引上,不得从下层柱的轴线引上,避免造成过大的累积误差。
(2)吊车梁和吊车桁架安装就位后不应下挠。
(3)钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其
挠度值,且所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍。(4)薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计
要求;厚涂型防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关
耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。案例
背景资料:
湿式电除尘器设备框架设计为四层钢架,采用高强螺栓连接。
在钢架基础复查和构件验收合格,相关资料已准备,向监理工程
师申请开工时,被要求补齐高强螺栓连接磨擦面的相关试验报告。
钢架施工时为了施测方便,第二层钢柱定位以第一层钢柱柱顶中
心为基准。二层钢架安装完成后,检查发现钢架的安装误差超标,
分析原因是由于累积误差过大所致。
问题:
1.需要补齐高强螺栓连接摩擦面的哪种试验报告?如何避免钢架
定位的累积误差?【参考答案】
1.(1)需要补齐高强螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验报告。
(2)多节柱安装时,每节柱的定位轴线应从地面控制轴线直接
引上,不得从下层柱的轴线引上,避免造成过大的积累误差。考点 内容
1)整体安装
(2)设置垫铁:每个地脚螺栓旁一组,设置在加强筋下;每组不宜超过5块,平垫
铁厚的放下面,薄的宜放中间;斜垫铁成对使用,搭接长度不应小于全长的3/4;垫
塔器设 铁组高度宜为30~80mm,平垫铁宜露出10~30mm,斜垫铁宜露出10~50mm;
备安装 伸入长度应超过设备地脚螺栓的中心。
(4)以任意相邻的方位线作为垂直度找正基准。若是卧式设备,其滑动端地脚螺栓
宜处于支座长圆孔的中间,位置偏差应偏向补偿温度变化所引起的伸缩方向。设备
配管结束后,松动滑动端支座地脚螺栓螺母。
(1)底板制作:每罐预留两块边缘板待现场铺设时实测调整后再下料。
(2)壁板预制:每圈壁板留两道活动缝,每缝预留长度300mm的余量;壁板滚制
后,应立置在平台上用样板检查,垂直方向上用直线样板检查,其间隙不应大于
金属储
2mm;水平方向上用弧形样板检查,其间隙不应大于4mm。
罐制作
(3)顶板预制:罐顶瓜皮板,下料时要求两对角线之差的绝对值不大于5mm;成
形后瓜皮板用核准的弦长为2m的弧形样板检查,间隙不大于10mm为合格。
(4)包边角钢滚制:采用弦长为2m的弧形样板检查,以间隙不大于2mm为合格。2)罐底安装
底板由中心向外铺设;罐底板任意相邻两个焊接接头之间的距离以及边缘板对接焊缝距
底圈罐壁纵焊缝的距离不应小于300mm。
5)第二圈板(自顶往下)组焊
罐壁纵向焊缝宜向同方向错开板长的1/3,且不应小于300mm;组对时留两道活动口。
金属 8)底板、大角缝焊接
拱顶 边缘板采用隔缝焊接;罐底与罐壁连接的角焊缝应先焊内侧环形角缝,再焊外侧环形角
储油 缝;中幅板焊接时先焊短焊缝、后焊长焊缝。
罐倒 10)罐检验
装法 罐底板的所有焊缝采用真空箱试漏法进行严密性试验;
施工 罐壁的严密性和强度试验采用注水到设计要求的充水高度,静置48h,罐壁无异常变形,
罐壁、罐底各部分焊缝无渗漏;
罐顶的严密性试验、强度试验和稳定性试验前封闭储罐,通过适当排水或注水的方法,
使罐顶处的负压或正压力达到试验所需要的参数值,正压时在罐顶涂以肥皂水检查,无
泄漏则罐顶严密性合格,正压和负压试验后立即将罐顶孔开启,使储罐内部与大气相通,
恢复到常压,罐顶无异常变形,则罐顶的强度和稳定性合格。2)钢结构紧固连接要求
(1)抗滑移系数试验
钢结 打磨方向应与受力方向垂直,且打磨范围不应小于螺栓孔径的4倍。
构安 3)钢结构安装要求
装 (2)吊车梁和吊车桁架安装就位后不应下挠。
(3)钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,且所测的挠度
值不应超过相应设计值的1.15倍。感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师4.7 发电设备安装技术
•
4.7.1 锅炉与汽轮发电机设备安装技术
•
4.7.2 太阳能与风力发电设备安装技术4.7.1 锅炉与汽轮发电机设备安装技术
•
考点:锅炉设备的安装技术要求 ★★★
•
考点:汽轮发电机设备的安装技术要求 ★★★★考点:锅炉设备的安装技术要求★★★1)锅炉设备组成
锅炉主要设备一般包括本体设备、燃烧设备和辅助设备。锅
炉本体设备主要由锅和炉两大部分组成。
(1)锅。由汽包(汽水分离器及储水箱)、下降管、集箱
(联箱)、水冷壁、过热器、再热器、气温调节装置、排污装置、
省煤器及其连接管路的汽水系统组成。
(2)炉。由炉膛(钢架)、炉前煤斗、炉排(炉箅)、分配
送风装置、燃烧器、烟道、空气预热器、除渣机等组成。2)典型设备的结构及其作用
(1)汽包的结构和作用
汽包既是自然循环锅炉的一个主要部件,又是将锅炉各部分
受热面,如下降管、水冷壁、省煤器和过热器等连接在一起的构
件;它的储热能力可以提高锅炉运行的安全性;在负荷变化时,
可以减缓气压变化的速度,从而保证蒸汽品质。(2)水冷壁的结构及其作用
水冷壁是锅炉主要的辐射蒸发受热面,一般分为管式水冷壁
和膜式水冷壁两种。
小容量中、低压锅炉多采用管式水冷壁,
大容量高温高压锅炉均采用膜式水冷壁。3)锅炉系统主要设备的安装技术要求
(1)锅炉系统安装施工程序:基础检查划线→设备材料验收
→钢架组装→汽包、集箱安装→受热面安装→附属设备及管道安
装→水压试验→炉墙砌筑、绝热层施工→烘炉、煮炉(化学清洗)
→试运行。(2)锅炉焊接受热面组合安装技术要点:组合安装前受热面
管应进行通球试验,合金部件应进行光谱复查。锅炉受热面组合
形式包括直立式和横卧式。(3)锅炉水压试验:锅炉受热面及其汽水系统设备安装完毕
后应进行水压试验,试验压力为汽包设计工作压力的1.25倍。锅
炉的主汽阀、出水阀、排污阀和给水截止阀一起进行水压试验,
而安全阀应隔离开。系统的最低处应装设排水管道,系统的最高
处装设放空阀。4)电站锅炉主要设备的安装技术要求
电站锅炉参数更高,结构更为复杂,通常采用悬吊结构。(1)锅炉钢架安装技术要点
钢架安装找正主要是用拉钢卷尺检查立柱中心距离和大梁间的
对角线长度;
用经纬仪检查立柱垂直度;
用水准仪检查大板梁水平度和挠度。
板梁挠度在板梁承重前、锅炉水压前、锅炉水压试验上水后及
放水后、锅炉机组整套启动试运行前进行测量。5)锅炉热态调试与试运行
(1)煮炉及化学清洗
锅炉化学清洗的范围:锅炉化学清洗的设备包括省煤器、汽
包(汽水分离器)、水冷壁、省煤器至汽包(汽水分离器)连接
管道、下降管等水系统管道及设备。
(2)蒸汽管路的冲洗与吹洗
锅炉吹管的临时管道系统应由具有设计资质的单位进行设计;
在排汽口处加装消声器,锅炉吹管范围应包括减温水管系统和锅
炉过热器、再热器及过热蒸汽管道。吹洗过程中,至少有一次停
炉冷却(时间12h以上),以提高吹洗效果。【单选】锅炉系统安装程序中,水冷壁安装的紧前工序是( )。
A.钢架组合安装
B.集箱安装
C.汽包安装
D.省煤器安装【参考答案】B考点:汽轮发电机设备的安装技术要求★★★★
1)汽轮机的组成
汽轮机主要由汽轮机本体设备、蒸汽系统设备、凝结水系统设备、
给水系统设备和其他辅助设备组成。
巧思妙记
口诀:本证宁给猪汽轮机本体主要由静止部分和转动部分组成。
静止部分包括汽缸、喷嘴组、隔板(套)、汽封、轴承及紧
固件等;
转动部分包括动叶栅、叶轮、主轴、联轴器、盘车器、止推
盘、机械危急保安器等。2)发电机的类型和组成
(1)发电机的类型
①按原动机分:汽轮发电机、水轮发电机、柴油发电机、风力发电
机和燃气轮发电机。
②按冷却介质分:气冷、气液冷和液冷。
③按结构形式分:旋转磁极式和旋转电枢式,大型发电机属于旋转
磁极式。(2)发电机的组成
汽轮发电机主要由定子和转子两部分组成。
定子:由机座、定子铁芯、定子绕组、端盖等部分组成;
转子:由转子锻件、励磁绕组、护环、中心环和风扇等组成。3)汽轮机的安装技术要求
(1)主要设备的安装技术要点
①凝汽器安装技术要点:鉴于凝汽器结构尺寸相当庞大,其
支承方式多采取直接坐落在凝汽器基础上的支承形式。凝汽器与
低压缸排汽口之间的连接,采用具有伸缩性能的中间连接段。凝
汽器组装完成后,汽侧应进行灌水试验,灌水高度应在汽封洼窝
以下100mm,维持24h应无渗漏。②转子安装可以分为:转子吊装、转子测量和转子、汽缸找中心。
转子吊装应使用由制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横梁和
吊索,否则应进行200%的工作负荷试验(时间为1h)。
转子测量应包括轴颈椭圆度和不柱度的测量、转子跳动测量(径
向、端面和推力盘瓢偏度)、转子弯曲度测量、联轴器端面止口配合
间隙测量。
巧思妙记
口诀:椭圆不跳戏(隙)曲,想端瓢③汽缸扣盖安装技术要点:扣盖工作从下汽缸吊入第一个部
件开始至上汽缸就位且紧固连接螺栓为止,全程工作应连续进行,
不得中断。汽轮机正式扣盖之前,应将内部零部件全部装齐后进
行试扣,以便对汽缸内零部件的配合情况全面检查。(1)低压缸组合安装技术要点:
①低压外下缸组合包括:低压外下缸后段(电机侧)与低压
外下缸前段(汽侧)先分别就位,调整水平、标高、找中心后试
组合,符合要求后,将前、后段分开一段距离,再次清理检查垂
直结合面,确认清洁无异物后再进行正式组合。
②低压外上缸组合包括:先试组合,以检查水平、垂直结合
面间隙,符合要求后正式组合。③低压内缸组合时汽缸找中心的基准可以用激光、拉钢丝、
假轴、转子等,目前多采用拉钢丝法。
巧思妙记
口诀:垃圾周转(2)轴系对轮中心的找正:轴系对轮中心找正主要是对高中
压对轮中心、中低压对轮中心、低压对轮中心和低压转子-电转子
对轮中心的找正。在轴系对轮中心找正时,首先,要以低压转子
为基准;
巧思妙记
口诀:高中弟弟店(电)轴系中心找正要进行多次,即:
轴系初找,
汽缸扣盖前的复找,
基础二次灌浆前的复找,
基础二次灌浆后的复找,
轴系联结时的复找。
巧思妙记
口诀:出口前后轴5)发电机安装技术要求
(1)发电机安装程序
发电机安装程序:定子就位→定子及转子水压试验→发电机
穿转子→氢冷器安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安
装→对轮复找中心并连接→整体气密性试验等。(2)发电机安装技术要点
①发电机转子穿装技术要点。发电机转子穿装前进行单独气
密性试验。待消除泄漏后,应再进行漏气量试验,试验压力和允
许漏气量应符合制造厂规定。②发电机转子穿装。发电机转子穿装工作必须在完成机务
(如支架、千斤顶、吊索等服务准备工作)、电气与热工仪表的
各项工作后,会同有关人员对定子和转子进行最后清扫检查,确
信其内部清洁、无任何杂物并经签证后方可进行。发电机转子穿装,不同的机组有不同的穿转子方法,常用的
方法有滑道式方法、接轴的方法、用后轴承座作平衡重量的方法、
用两台跑车的方法等。
巧思妙记
口诀:平滑两周一、选择题
【多选】汽轮机转子安装时,转子测量的参数应包括( )。
A.轴颈椭圆度
B.转子弯曲度
C.径向跳动量
D.通流间隙量
E.轴封间隙量【参考答案】ABC案例
背景资料:
330MW机组轴系对轮中心初找正后,为缩短机组安装工期,
钳工班组提出通过提高调整精度等级,在基础二次灌浆前的工序
阶段,一次性对轮中心进行复查和找正,被A公司否定。
问题:
1.针对330MW机组轴系调整,钳工班组还应在哪些工序阶段多次
对轮中心进行复查和找正?【参考答案】
1.钳工班组还应进行汽缸扣盖前的复找;基础二次灌浆后的复找;
轴系联结时的复找。4.7.2 太阳能与风力发电设备安装技术
•
考点:太阳能发电设备安装技术 ★★★
•
考点:风力发电设备安装技术 ★★考点:太阳能发电设备安装技术★★★
1)太阳能发电设备的组成
(1)光伏发电设备主要由光伏支架、光伏组件、汇流箱、逆变
器、电气设备等组成。光伏支架包括跟踪式支架、固定支架和手动
可调支架等。(2)光热发电设备包括集热器设备、热交换器、汽轮发电机
等设备。
①槽式光热发电的集热器由集热器支架(驱动塔架、支架)、
集热器系统设备(驱动轴、悬臂、反射镜、集热管、集热管支架、
管道支架等)、换热器系统设备和发电常规岛设备组成。②塔式光热发电的集热设备由镜场设备(包括反射镜和跟踪
设备)、吸热塔钢结构、集热塔(吸热塔)、热储存设备、热交
换设备和发电常规岛设备组成。2)太阳能发电设备的安装程序
光伏发电设备安装程序:基础验收→设备检查→光伏支架安
装→光伏组件安装→汇流箱安装→逆变器安装→电气设备安装→
调试→验收。3)太阳能发电设备安装技术要求
(1)光伏发电设备安装技术要求
①光伏组件安装:光伏组件之间的接线在组串后应进行光伏
组件串的开路电压和短路电流的测试,施工时严禁接触组串的金
属带电部位。②汇流箱安装:检查汇流箱部件应完好且接线不松动,所有
开关和熔断器处于断开状态,汇流箱安装垂直度偏差应小于
1.5mm。【单选】下列安装工序中,不属于光伏发电设备安装程序的是( )。
A.汇流箱安装
B.逆变器安装
C.集热器安装
D.电气设备安装【参考答案】C考点:风力发电设备安装技术★★
1)风力发电设备的组成
风力发电厂一般由多台风机组成,每台风机构成一个独立的发电单
元。风力发电设备主要包括塔架、机舱、发电机、轮毂、叶片、电气设
备等。2)风力发电设备的安装程序
风力发电机组的安装程序:基础及锚栓安装→塔底变频器、
电器柜安装→塔架安装→机舱安装→发电机安装→叶片与轮毂地
面组合→叶轮安装→其他零部件安装→电气设备安装→调试试运
行→验收。考点 内容
3)锅炉系统主要设备的安装技术要求
(2)锅炉焊接受热面组合安装技术要点:组合安装前受热面管应进行通球试验,
合金部件应进行光谱复查。锅炉受热面组合形式包括直立式和横卧式。
(3)锅炉水压试验:1.25倍。最低处排水,最高处放空。
锅炉 4)电站锅炉主要设备的安装技术要求
设备 (1)锅炉钢架安装技术要点
的安 拉钢卷尺检查立柱中心距离和大梁间的对角线长度;用经纬仪检查立柱垂直度;用
装技 水准仪检查大板梁水平度和挠度。
术要 5)锅炉热态调试与试运行
求 (1)锅炉化学清洗的范围:省煤器、汽包(汽水分离器)、水冷壁、省煤器至汽
包(汽水分离器)连接管道、下降管等水系统管道及设备。
(2)蒸汽管路的冲洗与吹洗
在排汽口处加装消声器,锅炉吹管范围应包括减温水管系统和锅炉过热器、再热器
及过热蒸汽管道。至少有一次停炉冷却(时间12h以上)。汽轮
机的 (1)主要设备的安装技术要点
安装 ②转子吊装应使用由制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横梁和吊索,否则应
技术 进行200%的工作负荷试验(时间为1h)。
要求
电站 (1)低压缸组合安装技术要点:
汽轮 ③汽缸找中心的基准可以用激光、拉钢丝、假轴、转子等,目前多采用拉钢丝法。
机的 (2)轴系对轮中心的找正:高中压对轮中心、中低压对轮中心、低压对轮中心
安装 和低压转子-电转子对轮中心的找正。以低压转子为基准;
技术 多次:轴系初找,汽缸扣盖前的复找,基础二次灌浆前的复找,基础二次灌浆后
要求 的复找,轴系联结时的复找。发电 (2)发电机安装技术要点
机安 ①发电机转子穿装前进行单独气密性试验。
装技 ②发电机转子穿装:滑道式方法、接轴的方法、用后轴承座作平衡重量的方法、
术 用两台跑车的方法等。
太阳 (1)光伏发电设备主要由光伏支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气设备等
能发 组成。光伏支架包括跟踪式支架、固定支架和手动可调支架等。
电设 (1)光伏发电设备安装技术要求
备安 ①光伏组件安装:组串后应进行光伏组件串的开路电压和短路电流的测试。
装技 ②汇流箱安装:所有开关和熔断器处于断开状态,汇流箱安装垂直度偏差应小于
术 1.5mm。感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师4.8 冶炼设备安装技术
•
4.8.1 炼铁与炼钢设备安装技术
•
4.8.2 轧机设备安装技术
•
4.8.3 炉窑砌筑施工技术4.8.1 炼铁与炼钢设备安装技术
•
考点:高炉炼铁设备安装技术 ★★
•
考点:转炉炼钢设备安装技术 ★★★考点:高炉炼铁设备安装技术★★1)高炉炼铁系统组成
高炉炼铁系统主要由高炉本体及原料系统、送风系统、煤气
系统、渣铁系统组成。高炉是横断面为圆形的炼铁竖炉,自上而
下分为炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸5部分。2)高炉炉壳安装
(1)高炉炉壳焊接
①高炉炉壳为厚板压力容器结构,炉壳焊接应有相应的焊接
工艺评定报告,并根据焊接工艺评定报告编制焊接作业指导书。②炉壳应先焊内侧焊缝再焊外侧焊缝,并应先焊各带立焊缝、
后焊横焊缝。应由多名焊工均布圆周,采用对称方向、多层多焊
道、分段退焊的方法进行焊接。
③壳体结构件开孔处与管道或短管的焊接,应采用与主体材
料成分和性能相同或相近的低氢型焊条。(2)高炉炉壳安装
①底板逐块吊装就位,其顺序为从炉中心开始向半径方向延伸,并
找正和调整底板上表面水平度。
②炉壳吊装就位前,应在炉底板上设置中心标板,并测量投点,底
板上设置炉中心测量塔架,并在中心测量塔架上挂设炉中心线坠。③逐带组装炉壳,应分别测量炉壳半径、炉壳带中心相对炉
底中心的同心度。架设水准仪测量炉壳钢板带上口高度差等。3)炉体冷却设备安装
高炉内部冷却设备主要是冷却壁和冷却板,冷却壁设置于炉
壳和炉衬之间,有光面冷却壁和镶砖冷却壁两种。(1)炉体冷却壁设备安装前,须进行通球试验。球的材质一
般为木球或尼绒球,球径为水管内径的76%±0.2mm。
(2)冷却壁通球试验合格后应进行压力试验,试验压力应为
工作压力的1.5倍,应稳压10min,再将压力降至工作压力,停压
30min,以压力不降、无渗漏为合格。【单选】下列关于高炉炉体冷却设备安装的说法中,错误的是( )。
A.冷却壁设置于炉壳和炉衬之间
B.炉体冷却壁设备安装前,须进行通球试验,球径不小于水管内径的2/3
C.冷却壁通球试验合格后应进行压力试验
D.冷却壁在现场安装过程中,不得碰撞【参考答案】B考点:转炉炼钢设备安装技术★★★1)转炉炼钢设备
(1)原料供应系统包括铁水预处理、铁水倒罐站、混铁炉、
废钢间、铁合金供应及石灰供应设备。
(2)吹炼、精炼与出钢系统包括转炉本体、托圈、倾动装置、
出钢、出渣及钢水精炼等设备。
(3)供氧系统包括氧枪、氧枪横移(更换)小车、氧枪升降
设备及滑道、氧气阀门间设备、副枪系统等设备。
(4)烟气净化与煤气回收系统包括烟气冷却设备、煤气回收
设备、蒸汽回收设备、烟气除尘及净化设备。2)转炉设备安装程序
基础交接验收→基准线、点设置→坐浆垫板设置→转炉支撑
装置安装→托圈与轴承座装配→炉体安装就位→倾动装置安装→
炉体附属管道配管→调整、试车。3)安装方法
(1)炉体安装
炉壳现场组装和安装可采用台车法或滑移法。
①台车法是在台车上组装炉壳和托圈,运送到安装位置进行安装。
②滑移法是在两根滑移梁上将托圈、炉壳和倾动装置组成整体,
并滑移到轴承支座上进行安装的方法,滑移梁根据炉体重量和现场条
件设计制作,应有足够的强度和刚度;滑移梁应设置在加料跨炉前平
台的主梁上;滑移梁设置的坐标位置及标高应适合炉体滑移和安装要
求。(2)倾动装置装配
倾动装置由电动机、一次减速机、二次减速机、扭力杆装置组成。案例
背景资料:
某钢铁厂建设一个年产100万T炼钢工程,A公司中标该工程。
炼钢工程安装的内容包括原料供应系统、吹炼精炼与出钢系统、
供氧系统、烟气净化与煤气回收系统等的安装。
A公司项目部进场后,按绿色施工要求建立绿色施工管理体系,
重点对施工图进行优化,对绿色施工实施动态管理,对施工各个
阶段加强管理和监督。炼钢设备示意图如下,转炉本体采用滑移安装,在两根滑移
梁上,将托圈、炉壳等装置组成整体,并滑移到轴承支座上进行
安装。项目部设计制作的滑移梁满足强度和刚度要求。滑移梁设
置在加料跨炉前平台的主梁上,滑移梁的坐标、位置及标高适合
炉体滑移和安装要求。转炉主体安装完成后,项目部对水冷炉口
进行水压试验。在试验压力0.5MPa下稳压10min。再降至工作压
力0.4MPa停压30min,水压试验合格。安装完成后钢铁厂组织联合试运行,按试运行系统设计要求
全面投入,连续稳定运行,并达到规定的时间。参加试运行的操
作人员熟练掌握开车停车技术。联动试运行后,参加试运行有关
部门单位对联动试运行结果进行分析评定,合格后填写联动运行
合格证书。问题:
1.项目部还应优化哪些绿色施工管理内容?绿色施工管理体系的第
一责任人应该是谁?
2.图1中①②分别是哪种设备?③是哪个部件?部件③安装前应检查
哪些内容?
3.滑移梁应根据哪些条件进行设计制作?水冷炉口的水压试验操作
是否正确,水冷炉口还应做哪些试验?
4.参加联合试运行的操作人员还需要掌握哪些技术?联动运行合格
书上应有哪些单位盖章确认?【参考答案】
1.(1)项目部还对绿色施工组织设计和绿色施工方案进行优化。
(2)以项目经理为第一责任人。
2.(1)①转炉托圈。②倾动装置。③氧枪
(2)产品质量证明文件;外观检查;光谱分析;压力试验;泄漏
性试验。
3.(1)滑移梁根据炉体重量和现场条件设计制作。
(2)不正确。试验压力应该是0.6MPa
(3)水冷炉口还应做通水试验
4.(1)还应掌握事故处理和调整工艺条件的技术。
(2)由建设单位、设计单位、施工单位盖章。4.8.2 轧机设备安装技术
•
考点:轧机设备的组成及分类 ★★★
•
考点:主机列设备安装技术 ★★★
•
考点:辅助设备安装要求 ★★考点:轧机设备的组成及分类★★★1)轧机设备的组成
轧钢设备由主机列设备和辅助设备组成。
(1)主机列设备:由工作机座、传动装置(接轴、齿轮座、
减速机、联轴器)及主电机组成。(2)辅助设备:包括运输设备(如纵向运输轧材的辊道、垂
直方向运输轧件的升降台、横向运输轧件的拉钢机和移钢机),
加工设备(如切断轧件的剪切机和锯机、矫直轧件的矫直机、卷
取轧件的卷取机),其他精整设备(如翻转件用的翻钢机、回转
轧件用的回转台、冷却轧件用的冷床),以及收集、酸洗、打印、
包装等工序所用的各种机械设备。2)轧机的分类
(1)按用途可分为:开坯轧机、型钢轧机、板带轧机、钢管
轧机和特殊轧机(如横轧机、轮箍轧机等)。
(2)按轧辊在机座中的布置形式可分为:水平轧辊轧机、立
式轧辊轧机、水平和立式轧辊组合轧机、倾斜轧辊轧机以及其他
轧机五种形式。(3)按轧机设备安装精度等级可分为Ⅰ、Ⅱ两级:
Ⅰ级精度项目应包含板带轧机、粗轧与精轧的带材连轧机、
平整机、管材连轧机、高速线材轧机、棒材轧机、型材连轧机、
中厚板成品轧机等;
Ⅱ级精度项目应包含开坯机、钢坯轧机、穿孔机、焊管轧机
等。【单选】轧机设置安装时要求,达到Ⅱ级安装精度的是( )。
A.焊管轧机
B.平整机
C.高速线材轧机
D.板带轧机【参考答案】A考点:主机列设备安装技术★★★
1)主机列设备安装要求
(1)主机列设备试运行要求
①轧机低速压下装置、高速压下装置往返运转均不应少于5次,
高低极限位置准确。
②主传动电动机空载试运行不应少于0.5h;电动机带动减速机试
运行不应少于0.5h;电动机带动减速机、齿轮机座试运行不应少于
0.5h;电动机带动减速机、齿轮机座和轧机试运行,按额定转速的
25%、50%、75%、100%分别试运行,且不应少于2h。③换辊装置及其他设备往返运行均不应少于5次,停止位置应
符合设计文件的规定。
④试运行设备轴承温度应正常,滚动轴承温升不超过40℃,
且最高温度不得超过80℃;滑动轴承温升不得超过35℃,且最高
温度不得超过70℃。考点:辅助设备安装要求★★
1)卷取机、开卷机安装要求
(1)卷取机。
卷取机设备精度等级划分为I、Ⅱ级;
卷取速度大于10m/s划分为I级,如酸连轧机组、酸洗涂层机组、
连续退火机组、热镀机组、冷轧重卷横切机组等;
卷取速度小于10m/s划分为Ⅱ级,如热连轧地下卷取机。(2)开卷机。
开卷机的水平度允许偏差:I级为0.05/1000,Ⅱ级为
0.10/1000,卷筒悬臂端高于驱动端;
开卷机卷筒相对机组中心线的垂直度允许偏差:I级为
0.05/1000,Ⅱ级为0.10/1000,卷筒悬臂端背离出料方向侧。4.8.3 炉窑砌筑施工技术
•
考点:炉窑砌筑前的工序交接要求 ★★
•
考点:炉窑砌筑的施工程序 ★★
•
考点:耐火砖砌筑施工技术要求 ★★
•
考点:耐火浇注料施工程序和要求 ★★
•
考点:耐火喷涂料施工要求 ★★
•
考点:耐火陶瓷纤维施工要求 ★
•
考点:冬期施工要求 ★
•
考点:烘炉的技术要求 ★★考点:炉窑砌筑前的工序交接要求★★
工业炉窑按其生产过程可分为两大类:动态炉窑和静态炉窑。炉
窑的砌筑工程应于炉体骨架结构和有关设备安装完毕,经检查合格
并签订交接证明书后,方可进行施工。考点:炉窑砌筑的施工程序★★
(1)动态炉窑砌筑必须在炉窑单机无负荷试运行合格并验收后方
可进行。
(2)静态炉窑的施工程序与动态炉窑的基本相同,不同之处是:
不必进行无负荷试运行;砌筑顺序必须自下而上进行;起拱部位应从
两侧向中间砌筑,并需采用拱胎压紧固定,锁砖完成后,拆除拱胎。考点:耐火砖砌筑施工技术要求★★
1)底和墙砌筑
(1)反拱底应从中心向两侧对称砌筑。
(2)弧形墙应按样板放线砌筑。砌筑时,应经常用样板检查墙
的几何尺寸;加工后合门砖的宽度不应小于原砖宽度的1/2。(3)圆形炉墙不得有三层重缝或三环通缝,上下两层重缝与
相邻两环的通缝不得在同一地点。圆形炉墙的合门砖应均匀分布。
(4)砌砖时应用木槌或橡胶锤找正,不应使用铁锤。砌砖中
断或返工拆砖时,应做成阶梯形的斜槎。2)拱和拱顶砌筑
(1)拱脚表面应平整,角度应正确;不得用加厚砖缝的方法
找平拱脚;拱脚砖应紧靠拱脚梁砌筑。
(2)拱和拱顶必须从两侧拱脚同时向中心对称砌筑。
(3)锁砖应按拱和拱顶的中心线对称均匀分布。锁砖砌入拱
和拱顶内的深度宜为砖长的2/3~3/4,拱和拱顶内锁砖砌入深度
应一致。考点:耐火浇注料施工程序和要求★★
1)耐火浇注料的施工要求
搅拌好的耐火浇注料,应在30min内浇注完成。耐火浇注料的浇
注,应连续进行。考点:耐火喷涂料施工要求★★
(1)应采用半干法喷涂,喷涂时,料和水应均匀连续喷射,喷涂面
上不允许出现干料或流淌。
(2)喷涂方向应垂直于受喷面,喷嘴与喷涂面的距离宜为1~1.5m,
喷嘴应不断地进行螺旋式移动,使粗细颗粒分布均匀。
(3)大面积喷涂应分单元连续进行,且在本单元内应一次达到设计
厚度。喷涂内衬厚度超过300mm需分层喷涂时,应在前层耐火喷涂料
凝结前喷完次层。
(4)施工中断时,宜将接槎处做成直槎,继续喷涂前应用水润湿。
(5)喷涂完毕后,应及时开设膨胀缝线。【单选】耐火喷涂料喷涂完毕后,应及时( )。
A.作防水处理
B.进行烘干
C.开设膨胀缝
D.敲击释放压力【参考答案】C考点:耐火陶瓷纤维施工要求★
非常规考点。考点:冬期施工要求★
非常规考点。考点:烘炉的技术要求★★
(1)烘炉应在机电设备联合试运行及调整合格后进行。
(2)耐火浇注料内衬应按规定养护后,方可进行烘炉。
(3)烘炉应制定烘炉曲线和操作规程。其主要内容包括烘炉期
限、升温速度、恒温时间、最高温度、更换加热系统的温度、烘炉
措施、操作规程及应急预案等。烘炉后需降温的炉窑,在烘炉曲线
中应注明降温速度。(4)烘炉必须按烘炉曲线进行。烘炉过程中,应测定和测绘
实际烘炉曲线。烘炉时应做详细记录。
(5)烘炉前应先烘烟囱及烟道。工业炉在投入生产前必须烘
干、烘透。考点 内容
(1)高炉炉壳焊接
①炉壳焊接应有焊接工艺评定报告,并根据焊接工艺评定报告编制焊接作业指导书。
高炉
③壳体结构件开孔处与管道或短管的焊接,应采用低氢型焊条。
炼铁
(2)高炉炉壳安装
系统
③逐带组装炉壳,应分别测量炉壳半径、炉壳带中心相对炉底中心的同心度。架设水准仪测
量炉壳钢板带上口高度差等。
原料供应:铁水预处理、铁水倒罐站、混铁炉、废钢间、铁合金供应及石灰供应设备。
转炉 吹炼、精炼与出钢系统:转炉本体、托圈、倾动装置、出钢、出渣及钢水精炼等设备。
炼钢 供氧系统:氧枪、氧枪横移小车、氧枪升降设备及滑道、氧气阀门间设备、副枪系统设备
设备 烟气净化与煤气回收:烟气冷却设备、煤气回收设备、蒸汽回收设备、烟气除尘及净化设备。
(2)倾动装置:倾动装置由电动机、一次减速机、二次减速机、扭力杆装置组成。1)轧机设备的组成
轧钢设备由主机列设备和辅助设备组成。
2)轧机的分类
(1)按用途可分为:开坯轧机、型钢轧机、板带轧机、钢管轧机和特殊轧机。
轧机 (2)按轧辊在机座中的布置形式可分为:水平轧辊轧机、立式轧辊轧机、水平和立式
设备 轧辊组合轧机、倾斜轧辊轧机以及其他轧机五种形式。
(4)按轧机设备安装精度等级可分为Ⅰ、Ⅱ两级:
Ⅰ级:板带轧机、粗轧与精轧的带材连轧机、平整机、管材连轧机、高速线材轧机、
棒材轧机、型材连轧机、中厚板成品轧机等;
Ⅱ级:开坯机、钢坯轧机、穿孔机、焊管轧机等。
(2)主机列设备试运行要求
①轧机低速压下装置、高速压下装置往返运转均不应少于5次,高低极限位置准确。
②主传动电动机空载试运行不应少于0.5h;电动机带动减速机试运行不应少于0.5h;
主机
电动机带动减速机、齿轮机座试运行不应少于0.5h;电动机带动减速机、齿轮机座和
列设
轧机试运行,按额定转速的25%、50%、75%、100%分别试运行,且不应少于2h。
备
③换辊装置及其他设备往返运行均不应少于5次,停止位置应符合设计文件的规定。
④试运行设备轴承温度应正常,滚动轴承温升不超过40℃,且最高温度不得超过80℃;
滑动轴承温升不得超过35℃,且最高温度不得超过70℃。1)卷取机、开卷机安装要求
(1)卷取机。卷取机设备精度等级划分为Ⅰ、Ⅱ级;卷取速度大于10m/s划分为Ⅰ级;
卷取速度小于10m/s划分为Ⅱ级。
辅助
(2)开卷机。
设备
水平度允许偏差:Ⅰ级为0.05/1000,Ⅱ级为0.10/1000,要求卷筒悬臂端高于驱动端;
垂直度允许偏差:Ⅰ级为0.05/1000,Ⅱ级为0.10/1000,要求卷筒悬臂端背离出料方
向侧。
1)底和墙砌筑
(1)反拱底应从中心向两侧对称砌筑。
耐火
(2)弧形墙应按样板放线砌筑。
砖砌
(3)圆形炉墙不得有三层重缝或三环通缝。
筑
(4)砌砖时应用木槌或橡胶锤找正,不应使用铁锤。砌砖中断或返工拆砖时,应做成
阶梯形的斜槎。感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师第2篇 机电工程相关法规与标准
•
第5章 相关法规
•
第6章 相关标准第5章 相关法规
•
5.1 计量的规定
•
5.2 建设用电及施工的规定
•
5.3 特种设备的规定5.1 计量的规定
•
5.1.1 施工计量器具的管理规定
•
5.1.2 施工计量器具的使用要求5.1.1 施工计量器具的管理规定
•
考点:建立计量器具管理制度 ★
•
考点:计量器具选择 ★
•
考点:实施计量器具检定 ★
•
考点:分类管理计量器具 ★★
•
考点:施工现场计量器具管理程序 ★
•
考点:项目部对计量器具的管理 ★★★考点:建立计量器具管理制度★
非常规考点。考点:计量器具选择★
非常规考点。考点:实施计量器具检定★
非常规考点。考点:分类管理计量器具★★
1)A类计量器具
(1)A类计量器具范围
①施工企业最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具。
例如:一级平晶、零级刀口尺、水平仪检具、直角尺检具、百分
尺检具、百分表检具、千分表检具、自准直仪、立式光学计、标准
活塞式压力计等。②列入国家强制检定目录的工作计量器具。
例如:用于安全防护的压力表、电能表、接地电阻测量仪、
声级计、透射式烟度计、电力测量用互感器;用于测绘的手持式
激光测距仪、全站仪、测地型GNSS接收机;用于有毒有害、易
燃易爆气体检测(报警)的二氧化硫气体检测仪、硫化氢气体分
析仪、一氧化碳检测报警器、一氧化碳和二氧化碳红外线烟气分
析仪、化学发光法氮氧化物分析仪、甲烷测定器。(2)A类计量器具管理办法
属于企业最高计量标准器具,按照《中华人民共和国计量法》
的有关规定,送至法定或者授权的计量检定机构,定期检定。2)B类计量器具
(1)B类计量器具范围
B类计量器具是用于工艺控制、质量检测及物资管理的计量器
具。例如:卡尺、千分尺、百分表、千分表、水平仪、直角尺、
塞尺、水准仪、经纬仪、测厚仪;温度计、温度指示调节仪;压
力表、测力计、转速表、砝码、硬度计、万能材料试验机、天平;
电压表、电流表、欧姆表、电功率表、功率因数表;电桥、电阻
箱、检流计、万用表、标准电信号发生器;示波器、阻抗图示仪、
电位差计、分光光度计等。(2)B类计量器具管理办法
B类计量器具可由所属企业计量管理部门定期检定校准。企业
计量管理部门无权检定的项目,可送交法定或者授权的计量检定
机构检定。3)C类计量器具
(1)C类计量器具范围
①计量性能稳定,量值不易改变,低值易耗且使用要求精度
不高的计量器具。如钢直尺、弯尺、5m以下的钢卷尺等。
②与设备配套,平时不允许拆装的指示用计量器具。如电压
表、电流表、压力表等。
③非标准计量器具。如垂直检测尺、游标塞尺、对角检测尺、
内外角检测尺等。(2)C类计量器具管理办法
对新购入的C类计量器具,经库管员验货、验证合格后即可发
放使用。定期送至所属企业计量管理部门校准或校验。【多选】下列计量器具中,属于B类计量器具的有( )。
A.木尺
B.钢直尺
C.塞尺
D.焊接检验尺
E.卡尺【参考答案】CDE考点:施工现场计量器具管理程序★
非常规考点。考点:项目部对计量器具的管理★★★
1)施工现场计量器具的使用要求
(1)使用计量器具前,应检查其是否完好,若不在检定周期内、
检定标识不清或封存的,则视为不合格的计量检测设备,不得使用。
每次使用前,应对计量检测设备进行校准对零检查后,方可开始计
量测试。使用中若发现计量检测设备偏离标准状态,应立即停用,
重新校验核准。(2)项目经理部必须设专(兼)职计量管理员对施工使用的
计量器具进行现场跟踪管理。工作内容包括:
①建立现场使用计量器具台账。施工用计量检测设备登记表
登记内容包括计量器具名称、规格、数量、领用人、计量器具编
号、检定日期、下次检定日期、使用状态。
②负责现场使用计量器具周期送检。
③负责现场巡视计量器具的完好状态。(3)施工过程中使用的专用或自制检具(如模具、样板等)
用作检验手段时,使用前由现场质量检查员和专业技术人员按有
关要求加以检验,并做好检验记录,记录交由工程项目部计量管
理员保存,随竣工资料归档。2)施工现场计量器具的保管、维护和保养制度
(1)计量检测设备应有明显的“合格”“禁用”“封存”等
标志。
①合格:为周检或一次性检定能满足质量检测、检验和试验
要求的精度。
②禁用:经检定不合格或使用中严重损坏、缺损的。
③封存:根据使用频率及生产经营情况,暂停使用的。案例
背景资料:
事件1:现场作业人员使用的经纬仪检定合格证超过有效期,
电气实验人员使用的兆欧表检定合格证丢失,项目部计量管理员
对施工使用的计量器具没有进行跟踪管理。
问题:
1.事件1中,项目部计量管理员的管理是否合格?简述项目部计量
管理员的工作内容。【参考答案】
1.(1)不合格。项目经理部必须设专(兼)职计量管理员对施工
使用的计量器具进行现场跟踪管理。
(2)工作内容包括:
①建立现场使用计量器具台账。施工用计量检测设备登记表登记
内容包括计量器具名称、规格、数量、领用人、计量器具编号、
检定日期、下次检定日期、使用状态。
②负责现场使用计量器具周期送检。
③负责现场巡视计量器具的完好状态。5.1.2 施工计量器具的使用要求
•
考点:施工计量器具检定划分 ★★
•
考点:施工计量器具管理基本要求 ★
•
考点:施工计量器具使用的管理规定 ★★
•
考点:施工计量器具的等级与检定标记 ★考点:施工计量器具检定划分★★
1)强制检定
强制检定是指计量标准器具与工作计量器具必须按检定周期送由
法定或授权的计量检定机构检定。强制检定的计量器具范围有:
(1)社会公用计量标准器具。
(2)部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具。
(3)用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面的
列入计量器具强制检定目录的工作计量器具。2)非强制检定
非强制检定的计量器具可由使用单位依法自行进行定期检定,
本单位不能检定的,可送至有权开展量值传递工作的计量检定机
构进行检定。【单选】关于施工计量器具使用管理的说法,错误的是( )。
A.属于强制检定的应按周期进行检定
B.企业应建立完善的计量器具管理制度
C.任何单位和个人不得擅自拆卸、改装计量基准
D.强制检定周期可根据企业实际使用情况来确定【参考答案】D考点:施工计量器具管理基本要求★
非常规考点。考点:施工计量器具使用的管理规定★★
1)企业、事业单位计量标准器具的使用,必须具备下列条件:
(1)经计量检定合格。
(2)具有正常工作所需要的环境条件。
(3)具有称职的保存、维护、使用人员。
(4)具有完善的管理制度。考点:施工计量器具的等级与检定标记★
非常规考点。考点 内容
1)A类计量器具
①施工企业最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具。
例如:一级平晶、零级刀口尺、水平仪检具、直角尺检具、百分尺检具、百分表检具、
千分表检具、自准直仪、立式光学计、标准活塞式压力计等。
②列入国家强制检定目录的工作计量器具。
分类 用于安全防护的压力表、电能表、接地电阻测量仪、声级计……;
管理 用于测绘的手持式激光测距仪、全站仪、测地型GNSS接收机;
计量 用于有毒有害、易燃易爆气体检测(报警)的二氧化硫气体检测仪、硫化氢气体分析
器具 仪、一氧化碳检测报警器、……甲烷测定器。
3)C类计量器具
①计量性能稳定,量值不易改变,低值易耗且使用要求精度不高的计量器具。如钢直
尺、弯尺、5m以下的钢卷尺等。
②与设备配套,平时不允许拆装的指示用计量器具。如电压表、电流表、压力表等。
③非标准计量器具。如垂直检测尺、游标塞尺、对角检测尺、内外角检测尺等。1)施工现场计量器具的使用要求
(1)使用前检,若不在检定周期内、检定标识不清或封存的,则视为不合格。每次
项目
使用前,校准对零检查。
部对
(2)项目经理部必须设专(兼)职计量管理员。工作内容包括:
计量
①建立台账。
器具
②负责现场使用计量器具周期送检。
的管
③负责现场巡视计量器具的完好状态。
理
(3)施工过程中使用的专用或自制检具(如模具、样板等)用作检验手段时,使用
前由现场质量检查员和专业技术人员按有关要求加以检验。感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师5.2 建设用电及施工的规定
•
5.2.1 建设用电的规定
•
5.2.2 电力设施保护区施工作业的规定5.2.1 建设用电的规定
•
考点:用电手续的规定 ★★★
•
考点:用电计量装置及其规定 ★★
•
考点:供受电设施建设与维护管理 ★★
•
考点:用电安全规定 ★★★
•
考点:临时配电安全技术要求 ★★★★考点:用电手续的规定★★★
申请新装用电、临时用电、增加用电容量、变更用电和终止用电,
应当依照规定的程序办理手续。1)新装、增容与变更用电的规定
用户申请新装或增加用电时,应向供电企业提供用电工程项
目批准的文件及有关的用电资料。包括用电地点、电力用途、用
电性质、用电设备、用电设备清单、用电负荷、保安电力、用电
规划等,并依照供电企业规定如实填写用电申请书及办理所需手
续。2)用户办理用电手续的规定
(1)如果工程项目地处偏僻,虽用电申请已受理,但自电网
引入的线路施工和通电尚需一段时日,而工程又急需开工,则总
承包单位通常是用自备电源(如柴油发电机组)先行解决用电问
题。此时,总承包单位要告知供电部门并征得同意,同时要妥善
采取安全技术措施,防止自备电源误入市政电网。案例
背景资料:
项目实施过程中,发生了下列情况:
现场用电申请已办理,但地处较偏僻的管道分段电预热超市政网
负荷,为不影响工程进度,A公司自行决定租用大功率柴油发电机组,
解决电网负荷不足问题,被供电部门制止。
问题:
1.供电部门为何制止A公司自行解决用电问题?指出A公司使用自备电
源的正确做法。【参考答案】
1.原因:A公司增加用电容量未按照规定的程序办理手续。
正确做法:总承包采用自备电源应告知供电部门并征得同意。同
时要妥善采取安全技术措施,防止自备电源误入市政电网。考点:用电计量装置及其规定★★
1)用电计量装置使用规定
(1)用电计量装置的量值指示是电费结算的主要依据,依照有
关法规规定该装置属于强制检定范畴,应由省级计量行政主管部门
依法授权的检定机构进行检定并合格,方为有效。
(2)用电计量装置的设计应征得当地供电部门认可。
(3)供电企业在新装、换装及现场校验后应对用电计量装置加
封,并请用户在工作凭证上签章。2)用电计量与电费计收规定
(1)用电计量装置原则上应装在供电设施的产权分界处。
如产权分界处不适宜装表的:
对专线供电的高压用户,可在供电变压器出口装表计量;
对公用线路供电的高压用户,可在用户受电装置的低压侧计量。
当用电计量装置不安装在产权分界处时,线路与变压器损耗的有
功与无功电量均须由产权所有者负担。(2)对10kV及以下电压供电的用户,应配置专用的电能计
量柜(箱);对35kV及以上电压供电的用户,应有专用的电流互
感器二次线圈和专用的电压互感器二次连接线,并不得与保护、
测量回路共用。(3)临时用电的用户,应安装用电计量装置。对不具备安装
条件的,可按其用电容量、使用时间、规定的电价计收电费。考点:供受电设施建设与维护管理★★
(1)新建住宅小区供电设施技术标准和建设要求:高层小区一
级负荷应当采用双重电源供电;特级负荷除双重电源供电外,还应
增设应急电源供电,并严禁将其他负荷接入应急供电系统;二级负
荷宜采用双回线路供电。
(2)低压供电用户无需提供设计相关资料。高压供电用户应当
提供设计单位资质证明材料、受电工程设计及说明书,一式两份送
交供电企业。(3)受电工程设计及说明书应当包括:
用电负荷分布图;
负荷组成、性质及保安负荷;
主要电气设备一览表;
影响电能质量的用电设备清单;
节能篇及主要生产设备、生产工艺耗电以及允许中断供电时间;
高压受电设施一、二次接线图与平面布置图;
用电功率因数计算及无功补偿方式;
继电保护、过电压保护及电能计量装置的方式;
隐蔽工程设计资料;
配电网络布置图;
自备应急电源及接线方式。(4)重要电力用户、住宅小区受电工程施工期间,供电企业
应当根据审核同意的设计和有关施工标准,对用户受电工程中的
隐蔽工程进行中间检查。如有不符合规定的,一次性向用户提出
书面意见。用户应当按照设计和施工标准予以改正。单次检查时
间不超过2个工作日。不实行隐蔽工程中间检查的用户,在竣工
检验时提交隐蔽工程施工、试验单位资质证明材料,施工及试验
记录。(5)用户受电工程施工、试验完工后,应当向供电企业提出
竣工检验申请,并提供工程竣工报告。报告应当包括:
施工、试验单位资质证明材料;
工程竣工图及说明;
电气试验及保护整定调试记录;
安全用具的试验报告;
隐蔽工程的施工及试验记录;
运行管理的有关规定和制度;
值班人员名单及资格;
供电企业认为必要的其他资料或记录。考点:用电安全规定★★★
1)临时用电的安全管理
(1)临时用电施工组织设计的编制
①施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以
上者,应编制临时用电工程组织设计;施工现场临时用电设备在5台
以下或设备总容量在50kW以下的,应制定安全用电和电气防火措施。
②临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制,项目部技术负
责人审核,经相关部门审核并经具有法人资质的企业技术负责人批
准后实施。(2)临时用电的检查验收
①临时用电工程安装完毕后,应由安全部门组织检查验收。
②临时用电工程检查内容包括架空线路、电缆线路、室内配
线、照明装置、配电室与自备电源、各种配电箱及开关箱、配电
线路、变压器、电气设备安装、电气设备调试、接地与防雷、电
气防护等。③临时用电工程应定期检查。施工现场每月一次,基层公司
每季度一次。基层公司检查时,应复测接地电阻值。
④临时用电安全技术档案应由主管现场的电气技术人员建立
与管理。其中的“电工维修记录”可指定电工代管,并于临时用
电工程拆除后统一归档。考点:临时配电安全技术要求★★★★
1)配电系统要求
(1)施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的
220/380V三相四线制低压电力系统,应采用TN-S系统,三级配电
(总配电箱、分配电箱、开关箱),二级剩余电流动作保护。
(2)施工现场专用变压器供电的TN-S系统,电气设备的金属外
壳应与保护接地导体(PE)连接。保护接地导体(PE)应由工作接
地、总配电箱(配电室)电源侧中性导体(N)处引出。(3)TN-S供电系统中,保护接地导体(PE)应与中性导体
(N)分开敷设。保护接地导体(PE)材质与相导体(L)、中
性导体(N)材质相同时,其最小截面面积应符合下表的规定。
相线芯线截面积S(mm²) PE线最小截面积(mm²)
S≤25 S
25<S≤50 25
S>50 S/2(4)保护接地导体(PE)上严禁装设开关或熔断器,严禁通
过工作电流,且严禁断开。(5)剩余电流动作保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负
荷的一侧,且不得用于启动电气设备的控制操作。
①总配电箱中,剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流应
大于30mA、动作时间应大于0.1s,但其额定剩余动作电流与动
作时间的乘积不应大于30mA·s。
②开关箱中,剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流不应
大于30mA、动作时间不应大于0.1s。
③潮湿或有腐蚀介质场所的剩余电流动作保护器应采用防溅
型产品,其额定剩余动作电流不应大于15mA、动作时间不应大
于0.1s。(6)TN-S系统中的保护接地导体(PE)除必须在配电室或
总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处
做重复接地。保护接地导体(PE)每一处重复接地装置的接地电
阻值不应大于10Ω。2)配电装置的设置要求
(1)总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电
设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不应超过
30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过
3m。(2)每台用电设备应有各自专用的开关箱,不得用同一个开
关箱直接控制2台及以上用电设备(含插座)。
(3)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置;当合并设置为同
一配电箱时,动力和照明应分路配电。动力开关箱与照明开关箱
必须分设。(4)配电(开关)箱内的电器(含插座)应先安装在金属或
非木质阻燃绝缘电器安装板上,再整体紧固在配电(开关)箱箱
体内。金属电器安装板应与保护接地导体(PE)做电气连接。(5)配电箱的电器安装板上必须分设N端子板和PE端子板。
N端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE端子板必须与金属电器
安装板做电气连接。进出线中的中性导体(N)必须通过N端子板
连接;保护接地导体(PE)必须通过PE端子板连接。
(6)配电(开关)箱定期维修、检查时,应将其前一级相应
的电源隔离开关分闸断电,设置专人监护,并悬挂“禁止合闸、
有人工作”的停电标识牌,不得带电作业。3)配电线路施工技术要求
(1)架空线应采用绝缘导线或电缆,架设在专用电杆上,不
得架设在脚手架及其他设施上。
(2)架空导体的计算负荷电流不得大于其长期连续负荷允许
载流量;线路末端电压允许偏移值应为其额定电压的±5%;绝
缘铜线截面面积不应小于10mm²,绝缘铝线截面面积不应小于
16mm²。(3)架空线路在一个档距内,每层导线的接头数不得超过该层
导线条数的50%,且一条导线最多只允许有一个接头。
(4)采用电缆线路时,埋地敷设宜选用铠装电缆,架空敷设宜
选用无铠装电缆。当选用无铠装电缆时,应采取防水、防腐措施。1.【单选】TN-S系统中关于接地的说法正确的是( )。
A.PE线上装设开关和熔断器
B.配电箱内PE线和N线可共用汇流排
C.总配电箱不重复接地
D.设备外壳必须与PE线连接【参考答案】D5.2.2 电力设施保护区施工作业的规定
•
考点:电力设施保护主体和职责 ★
•
考点:电力设施保护范围和保护区 ★★★
•
考点:电力设施保护范围和保护区内规定 ★★★考点:电力设施保护主体和职责★
非常规考点。考点:电力设施保护范围和保护区★★★
1)电力线路的保护区
新建架空电力线路导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的
两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离见下表。
各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最
大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
电压(kV) 延伸距离(m)
1~10 5
35~110 10
154~330 15
500 20【单选】110kV高压电力线路的水平安全距离为10m,当该线路
最大风偏水平距离为0.5m时,则导线边缘延伸的水平安全距离应
为( )。
A.9m
B.9.5m
C.10m
D.10.5m【参考答案】D考点:电力设施保护范围和保护区内规定★★★
1)电力设施保护范围和保护区内作业准许规定
(1)任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行
可能危及电力设施安全的作业时,应当经电力管理部门批准并采取
安全措施后方可进行作业。(2)电力设施周围挖掘作业的规定:
①不得取土的范围。根据各电压等级确定杆塔周围禁止取土
的范围。
35kV的禁止取土范围为4m;
110~220kV的禁止取土范围为5m;
330~500kV的禁止取土范围为8m。
②取土的坡度。取土后所形成的坡面与地平线之间的夹角,
一般不得大于45°。2)电力设施保护区内或附近施工作业的要求
编制施工方案。制定施工方案前先要摸清周边电力设施的实
情,如地下电缆的位置和标高,架空线路的高度和电压等级,爆
破点距离电力设施的距离等,然后编制施工方案。
编制施工方案时应邀请电力管理部门或电力设施管理部门派
员参加,以便方案更加切实可行。
在施工方案中应专门制定保护电力设施的安全技术措施;
施工方案编制完成报经电力管理部门批准后执行。
在作业时应请电力设施的管理部门派员监管。【单选】按架空电力线路保护区内取土规定,220kV杆塔周围禁
止取土的范围是( )。
A.5m
B.6m
C.7m
D.8m【参考答案】A考点 内容
1)新装、增容与变更用电的规定
用电 应提供的用电资料:用电地点、电力用途、用电性质、用电设备、用电设备清单、
手续 用电负荷、保安电力、用电规划。
的规 2)用户办理用电手续的规定
定 (1)自备电源:总承包单位要告知供电部门并征得同意,同时要妥善采取安全技
术措施,防止自备电源误入市政电网。
用电 1)用电计量装置使用规定
计量 (1)属于强制检定范畴,由省级计量行政主管部门依法授权的检定机构进行检定。
装置 (2)设计应征得当地供电部门认可。
及其 2)用电计量与电费计收规定
规定 (2)对不具备安装条件的,可按其用电容量、使用时间、规定的电价计收电费。(1)新建住宅小区:高层小区一级负荷应当采用双重电源供电;特级负荷除双重电源
供电外,还应增设应急电源供电,并严禁将其他负荷接入应急供电系统;二级负荷宜采
供受 用双回线路供电。
电设 (2)低压供电用户无需提供设计相关资料。高压供电用户应当提供设计单位资质证明
施 材料、受电工程设计及说明书。
(4)不实行隐蔽工程中间检查的用户,在竣工检验时提交隐蔽工程施工、试验单位资
质证明材料,施工及试验记录。
(1)临时用电施工组织设计的编制
①临时用电应编制临时用电施工组织设计,或编制安全用电技术措施和电气防火措施。
②临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制,项目部技术负责人审核,经相关部门
用电
审核并经具有法人资质的企业技术负责人批准后实施。
安全
(2)临时用电的检查验收
规定
①临时用电工程安装完毕后,应由安全部门组织检查验收。
③施工现场每月一次,基层公司每季度一次。基层公司检查时,应复测接地电阻值。
④临时用电安全技术档案应由主管现场的电气技术人员建立与管理。1)配电系统要求
(1)施工现场临时用电工程,应采用TN-S系统,三级配电,二级剩余电流动作保护。
(3)PE线材质与相线应相同,其最小截面积应符合下表规定。
相线芯线截面积S(mm²) PE线最小截面积(mm²)
S≤25 S
25<S≤50 25
临时
S>50 S/2
配电
安全 (4)PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。
(5)剩余电流动作保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧。
①总配电箱中,剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流应大于30mA、动作时间应大
于0.1s,但其额定剩余动作电流与动作时间的乘积不应大于30mA·s。
②开关箱中,剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流不应大于30mA、动作时间不应
大于0.1s。
③潮湿或有腐蚀介质场所的剩余电流动作保护器应采用防溅型产品,其额定剩余动作电
流不应大于15mA、动作时间不应大于0.1s。2)配电装置的设置要求
(1)分配电箱与开关箱的距离不应超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的
水平距离不宜超过3m。
临时
(2)不得用同一个开关箱直接控制2台及以上用电设备(含插座)。
配电
(3)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置;当合并设置为同一配电箱时,动力和照
安全
明应分路配电。动力开关箱与照明开关箱必须分设。
(5)配电箱的电器安装板上必须分设N端子板和PE端子板。N端子板必须与金属电器
安装板绝缘;PE端子板必须与金属电器安装板做电气连接。
(2)电力设施周围挖掘作业的规定:
电力
①不得取土的范围。根据各电压等级确定杆塔周围禁止取土的范围。35kV的禁止取土
设施
范围为4m;110~220kV的禁止取土范围为5m;330~500kV的禁止取土范围为8m。
保护
②取土的坡度。取土后所形成的坡面与地平线之间的夹角,一般不得大于45°。
范围
2)电力设施保护区内或附近施工作业的要求
和保
制定施工方案前先要摸清周边电力设施的实情。编制施工方案时应邀请电力管理部门
护区
或电力设施管理部门派员参加。在施工方案中应专门制定保护电力设施的安全技术措
内规
施;施工方案编制完成报经电力管理部门批准后执行。作业时应请电力设施的管理部
定
门派员监管。感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师5.3 特种设备的规定
•
5.3.1 特种设备的分类
•
5.3.2 特种设备制造、安装、改造及维修的规定5.3.1 特种设备的分类
•
考点:特种设备的定义 ★
•
考点:特种设备的种类 ★★★考点:特种设备的定义★
非常规考点。考点:特种设备的种类★★★
特种设备包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客
运索道、大型游乐设施、压力管道元件、安全附件、场(厂)内专
用机动车辆等。类别 判断条件
蒸汽锅炉 设计正常水位容积≥30L,且额定蒸汽压力≥0.1MPa
锅
热水锅炉 出口水压≥0.1MPa,且额定功率≥0.1MW
炉
有机热载
额定功率≥0.1MW
体锅炉类别 判断条件
①最高工作压力≥0.1MPa
固定式容器 ②气体、液化气体和最高工作温度≥标准沸点的液体
移动式容器 ③容积≥30L
压力
④内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)≥150mm
容器
①公称工作压力≥0.2MPa
气瓶、氧舱 ②压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L
③气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体类别 判断条件
①最高工作压力≥0.1MPa
②介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、
压力 最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体
管道 ③公称直径≥50mm的管道
④公称直径<150mm,且其最高工作压力<1.6MPa的输送无毒、不
可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外类别 判断条件
升降机 额定起重量≥0.5t
机械式停
层数≥2层
车设备
起重
机械
①额定起重量≥3t(塔式起重机额定起重力矩≥40t·m,
起重机 装卸桥生产率≥300t/h)
②提升高度≥2m的起重机类别 判断条件
设计最大运行线速度≥2m/s
大型游乐设施
(经营活动)
或运行高度距地面≥2m【多选】下列压力管道属于特种设备的有( )。
A.0.2MPa苯乙烯管道,直径DN50
B.0.6MPa氮气管道,直径DN80
C.0.7MPa仪表管道,直径DN25
D.1.6MPa热蒸汽管道,直径DN200
E.2.5MPa原油管道,直径DN600【参考答案】ADE5.3.2 特种设备制造、安装、改造及维修的规定
•
考点:特种设备生产许可制度 ★
•
考点:特种设备安装、改造、修理许可 ★★★
•
考点:特种设备的生产 ★★★
•
考点:特种设备生产单位质量安全主体责任监督管理 ★★
•
考点:特种设备使用单位安全主体责任监督管理 ★★考点:特种设备生产许可制度★
非常规考点。考点:特种设备安装、改造、修理许可★★★
1)承压类特种设备
(1)长输管道安装(GA1、GA2)许可由国家市场监督管理总
局实施。
(2)锅炉安装(含修理、改造)(A、B)、长输管道安装
(GA2)、公用管道安装(GB1、GB2)、工业管道安装(GC1、
GC2、GCD)的许可由国家市场监督管理总局授权省级市场监管部
门实施或省级市场监督管理部门实施。(3)固定式压力容器安装不单独进行许可,各类气瓶充装无
需许可。
(4)压力容器制造单位可以设计、安装与其制造级别相同的
压力容器和与该级别压力容器相连接的工业管道(易燃易爆有毒
介质除外,且不受长度、直径限制);任一级别安装资格的锅炉
安装单位或压力管道安装单位均可进行压力容器安装。
(5)压力容器改造和重大修理由取得相应级别制造许可的单
位进行,不单独进行许可。锅炉安装许可参数级别
许可参数 许可范围 备注
A级覆盖B级。
额定出口压力大于2.5MPa的蒸
A A级锅炉安装覆盖GC2、GCD级
汽和热水锅炉
压力管道安装
额定出口压力小于等于2.5MPa
B级锅炉安装覆盖GC2级压力管
B 的蒸汽和热水锅炉;有机热载体
道安装
锅炉压力管道安装许可参数级别
许可参数 许可范围 备注
设计压力大于或等于4.0MPa(表压,下同)的长输输油、输 GA1级覆盖
GA1
气管道 GA2级
GA2 GA1级以外的长输管道 —
GB1 燃气管道 —
GB2 热力管道 —
(1)输送《危险化学品目录》中规定的毒性程度为急性毒性
类别1介质、急性毒性类别2气体介质和工作温度高于其标准
沸点的急性毒性类别2液体介质的工业管道。
(2)输送《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》
GB50160—2008、《建筑设计防火规范(2018年版)》 GC1级、
GC1 GB50016—2014中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或 GCD级覆
者甲类可燃液体(包括液化烃),并且设计压力大于或者等 盖GC2级
于4.0MPa的工艺管道。
(3)输送流体介质,并且设计压力大于或者等于10.0MPa,
或者设计压力大于或者等于4.0MPa且设计温度高于或者等于
400℃的工艺管道
GC2 (1)GC1级以外的工艺管道。(2)制冷管道 —
GCD 动力管道 —巧思妙记
GC1总结:
①有毒;
②可燃+4MPa;
③高温400℃+4MPa;
④高压10MPa。2)起重机械
(1)起重机械安装(含修理)许可由国家市场监督管理总局
授权省级市场监督管理部门或由省级市场监督管理部门实施。
(2)起重机械安装(含修理)的许可参数级别见下表。
许可参数级别
设备类别 备注
A B
A级覆盖B级,
桥式、门式起重机 200t以上 200t及以下 岸边集装箱起重机、装卸
桥纳入A级许可
流动式起重机 100t以上 100t及以下 A级覆盖B级
门座起重机 40t以上 40t及以下 A级覆盖B级
机械式停车设备
塔式起重机、升降机
不分级
缆索起重机
桅杆起重机3)电梯
(1)电梯安装(含修理)许可由国家市场监督管理总局授权
省级市场监督管理部门或由省级市场监督管理部门实施。
(2)电梯安装(含修理)的许可参数级别见下表。
许可参数级别
设备类别 备注
A1 A2 B
曳引驱动乘客电梯 2.5m/s<v v≤2.5 A1级覆盖A2级和B级。
v>6.0m/s
(含消防员电梯) ≤6.0m/s m/s A2级覆盖B级
曳引驱动载货电梯和强
制驱动载货电梯(含防
爆电梯中的载货电梯)
不分级
自动扶梯与自动人行道
液压驱动电梯
杂物电梯案例
背景资料:
E公司承包了一煤化厂工程。其中洗涤塔重690t(上塔220t,下
塔470t),属二级压力容器,分段吊装。由E公司负责洗涤塔安装
(吊装,就位),F公司进行组焊。E公司有GC1级压力管道安装许可
资质,A级起重机安装许可资质。F公司为保证安装质量和安全,在下
塔合缝处设置了作业平台,外部设置了保护围封和踢脚板。
问题:
1.E公司是否具备安装资格?说明理由。【参考答案】
1.具有安装资格。
理由:任一级别安装资格的锅炉安装单位或压力管道安装单位均
可进行压力容器安装。考点:特种设备的生产★★★
1)特种设备制造、安装、改造、修理单位应当具备的条件
(1)具有法定资质。
(2)具有与许可范围相适应的资源条件,并满足生产需要。
(3)建立并且有效实施与许可范围相适应的质量保证体系。
(4)具备保障特种设备安全性能的技术能力。2)特种设备安装、改造、修理告知
(1)告知依据
特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进
行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的
市的特种设备安全监督管理部门,告知后即可施工。(2)告知实施
①施工单位办理特种设备安装改造维修告知,只需填写“特
种设备安装改造维修告知书”,提交给办理使用登记的特种设备
安全监督管理部门,同时抄送给实施监督检验的特种设备检验机
构。
②接收告知的特种设备安全监督管理部门不得要求施工单位
补充告知书内容以外的其他信息,不得要求提供除特种设备许可
证书复印件以外的其他材料。(3)告知的注意事项
①承担跨省长输管道安装的施工单位,应当向国家市场监督
管理总局履行告知手续;承担省内跨市长输管道安装的安装单位,
应当向省级质量技术监督部门履行告知手续。
②包含压力容器或压力管道的设备系统(如解体安装的压缩
机等),由使用单位直接申请办理使用登记,不需要办理压力容
器或压力管道安装告知和安装监督检验。3)特种设备出厂(竣工)
(1)特种设备出厂时,应当随附安全技术规范要求的设计文
件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证
明等相关技术资料和文件。
(2)特种设备安装、改造及重大修理过程中及竣工后,应当
经相关检验机构监督检查,未经检验或检验不合格者,不得交付
使用。(3)安装、改造、修理的施工单位应当在验收后30日内将相
关技术资料和文件移交特种设备使用单位。特种设备使用单位应
当将其存入该特种设备的安全技术档案。移交的安全技术档案应
当至少包括以下内容:特种设备的设计文件、产品质量合格证明、
安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件,
以及安装技术文件和资料;高耗能特种设备的能效测试报告。考点:特种设备生产单位质量安全主体责任监督管理★★
(1)特种设备生产单位(设计、制造、安装、改造、修理单位)
应当依法配备质量安全总监和质量安全员,明确质量安全总监和质
量安全员的岗位职责。
(2)特种设备生产单位主要负责人对本单位特种设备质量安全
全面负责,建立并落实特种设备质量安全主体责任的长效机制。质
量安全总监和质量安全员应当按照岗位职责,协助单位主要负责人
做好特种设备质量安全管理工作。(3)特种设备生产单位应当建立基于特种设备质量安全风险
防控的动态管理机制,结合本单位实际,落实自查要求,制定
《特种设备质量安全风险管控清单》,建立健全日管控、周排查、
月调度工作制度和机制。
(4)日管控制度:质量安全员要每日根据《特种设备质量安
全风险管控清单》进行检查,形成《每日特种设备质量安全检查
记录》,对发现的质量安全风险隐患,应当立即采取防范措施,
及时上报质量安全总监或者单位主要负责人。未发现问题的,也
应当予以记录,实行零风险报告。(5)周排查制度。质量安全总监要每周至少组织一次风险隐
患排查,分析研判特种设备质量安全管理情况,研究解决日管控
中发现的问题,形成《每周特种设备质量安全排查治理报告》。
(6)月调度制度。单位主要负责人要每月至少听取一次质量
安全总监管理工作情况汇报,对当月特种设备质量安全日常管理、
风险隐患排查治理等情况进行总结,对下个月重点工作作出调度
安排,形成《每月特种设备质量安全调度会议纪要》。(7)市场监督管理部门应当将特种设备生产单位建立并落实
特种设备质量安全责任制等管理制度,在日管控、周排查、月调
度中发现的特种设备质量安全风险隐患以及整改情况作为监督检
查的重要内容。考点:特种设备使用单位安全主体责任监督管理★★
(1)特种设备使用单位应当依法配备安全总监和安全员,明确
安全总监和安全员的岗位职责。
(2)特种设备使用单位主要负责人对本单位特种设备使用安全
全面负责,建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机制。安
全总监和安全员应当按照岗位职责,协助单位主要负责人做好特种
设备质量使用安全管理工作。(3)特种设备使用单位应当建立基于特种设备使用安全风险
防控的动态管理机制,结合本单位实际,落实自查要求,制定
《特种设备质量安全风险管控清单》,建立健全日管控、周排查、
月调度工作制度和机制。
(4)日管控制度:安全员要每日进行检查,形成《每日特种
设备质量安全检查记录》。
(5)周排查制度:安全总监要每周至少组织一次风险隐患排
查,分析研判特种设备安全管理情况,研究解决日管控中发现的
问题,形成《每周特种设备质量安全排查治理报告》。
(6)月调度制度:单位主要负责人要每月至少听取一次安全
总监管理工作情况汇报,对当月特种设备安全日常管理、风险隐
患排查治理等情况进行总结,对下个月重点工作作出调度安排,
形成《每月特种设备质量安全调度会议纪要》。(7)市场监督管理部门应当将特种设备使用单位建立并落实
特种设备安全责任制等管理制度,在日管控、周排查、月调度中
发现的特种设备安全风险隐患以及整改情况作为监督检查的重要
内容。考点 内容
1)锅炉
(1)锅炉:
蒸汽锅炉:容积≥30L,且压力≥0.1MPa;
热水锅炉:出口水压≥0.1MPa(表压),且额定功率≥0.1MW;
有机热载体锅炉:额定功率≥0.1MW的。
特种
(2)锅炉安装许可分为两个级别:
设备
A级:出口压力>2.5MPa的蒸汽、热水锅炉;
的种
B级:出口压力≤2.5MPa的蒸汽和热水锅炉、有机热载体锅炉。
类
A级覆盖B级。A级锅炉安装覆盖GC2、GCD级压力管道安装;B级锅炉安装覆盖
GC2级压力管道安装
2)压力容器
固定式、移动式容器:压力≥0.1MPa(表压)的气体、液化气体和最高工作温
度高于或者等于标准沸点的液体、容积≥30L且内直径≥150mm;考点 内容
3)压力管道
压力≥0.1MPa,介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、
最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径≥50mm。
特种设
直径<150mm,且压力<1.6MPa的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道除外。
备的种
4)起重机械
类
额定起重量大于或者等于0.5t的升降机;额定起重量大于或者等于3t(或额定起重力
矩大于或者等于40t·m的塔式起重机,或生产率大于或者等于300t/h的装卸桥),
且提升高度大于或者等于2m的起重机;层数大于或者等于2层的机械式停车设备。
特种设 1)承压类特种设备
备安装、(1)长输管道安装(GA1)许可由国家市场监督管理总局实施。
改造、 (4)压力容器制造单位可以设计、安装与其制造级别相同的压力容器和与该级别压
修理许 力容器相连接的工业管道(易燃易爆有毒介质除外,且不受长度、直径限制);任
可 一级别安装资格的锅炉安装单位或压力管道安装单位均可进行压力容器安装。1)特种设备安装、改造、修理告知
(1)告知依据
特种 书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门,告知后即可施工。
设备 2)特种设备出厂(竣工)
的生 (1)特种设备出厂时,应当随附安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格
产 证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件。
(3)安装、改造、修理的施工单位应当在验收后30日内将相关技术资料和文件
移交特种设备使用单位。
(3)建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。
生产 (4)日管控制度:质量安全员。
单位 (5)周排查制度。质量安全总监。
(6)月调度制度。单位主要负责人。感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师第6章 相关标准
•
6.1 建筑机电工程设计与施工标准
•
6.2 工业机电工程设计与施工标准6.1 建筑机电工程设计与施工标准
•
6.1.1 建筑电气及智能化系统工程设计与施工标准
•
6.1.2 建筑给水排水与供暖工程设计和施工标准
•
6.1.3 通风与空调工程设计和施工标准
•
6.1.4 消防和人防工程设计与施工标准6.1.1 建筑电气及智能化系统工程设计与施工标准
•
考点:设计标准 ★★★
•
考点:施工标准 ★考点:设计标准★★★
1)《建筑电气与智能化通用规范》GB55024—2022
(1)建筑物电气设备用房和智能化设备用房不应设在卫生间、
浴室等经常积水场所的直接下一层,当与其贴邻时,应采取防水措
施;地面或门槛应高出本层楼地面,其标高差值不应小于0.10m,
设在地下层时不应小于0.15m;变电所、柴油发电机房、智能化系
统机房不应有变形缝穿越;电气设备的正上方不应设置水管道,无
关的管道和线路不得穿越该机房。(2)应急电源与非应急电源之间,应采取防止并列运行的措施。
(3)备用电源和应急电源共用柴油发电机组时,备用电源和应
急电源应有各自的供电母线段及回路,备用电源的用电负荷不应接
入应急电源供电回路。(4)当民用建筑的消防负荷和非消防负荷共用柴油发电机组
时,应具备火灾时切除非消防负荷的功能,消防负荷应设置专用
的回路,应具备储油量低位报警或显示的功能。
(5)室外灯具防护等级不应低于IP54,埋地灯具防护等级不
应低于IP67,水下灯具的防护等级不应低于IP68。(6)当正常照明灯具安装高度在2.5m及以下,且灯具采用
交流低压供电时,应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护,
额定剩余电流动作值不应大于30mA。疏散照明和疏散指示标志
灯安装高度在2.5m及以下时,应采用安全特低电压供电(特低电
压配电系统的电压不应超过交流50V或直流120V)。(7)建筑设备管理系统设计要求:
应支持开放式系统技术;应具备系统自诊断和故障部件自动
隔离、自动唤醒、故障报警及自动监控功能;应具备参数超限报
警和执行保护动作的功能,并反馈其动作信号;与其他建筑智能
化系统关联时,应配置与其他建筑智能化系统的通信接口。(8)导管和电缆槽盒内配电电线的总截面面积不应超过导管
或电缆槽盒内截面面积的40%;电缆槽盒内控制线缆的总截面面
积不应超过电缆槽盒截面面积的50%。2)《民用建筑电气设计标准》GB51348—2019
(1)供配电系统的设计应根据民用建筑工程的负荷性质、用
电容量、工程特点、系统规模和发展规划以及当地供电条件,合
理确定设计方案。
(2)多层民用建筑的低压配电系统设计要求:
①照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,宜分别自成配电
系统。
②当用电负荷较大或用电负荷较重要时,应设置低压配电室,
并宜从低压配电室以放射式配电。3)《建筑照明设计标准》GB/T50034—2024
(1)选用与建筑一体化安装的灯具要求:
①安装在人员可触及场所的灯具,其输入电压应为安全特低电压(SELV)。
②正常工作条件下,人员可触及灯具表面的温度不应超过45℃。
③安装于地面及潮湿场所的灯具,其防护等级不应低于IP67。(2)照明节能:
①照明节能应在满足规定的照度和照明质量要求的前提下,
进行综合评价。
②照明节能应采用一般照明的照明功率密度(LPD)作为评
价指标。
③一般照明在满足照度均匀度条件下,宜选择单灯功率较大、
光效较高的光源。(3)交流照明配电系统要求:
①三相配电干线的各相负荷宜平衡分配,最大相负荷不宜大
于三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均
值的85%。②正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A,所接光源数或
LED灯具数不宜超过25个;
当连接建筑装饰性组合灯具时,回路电流不宜大于20A,光源
数不宜超过60个;
连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不宜大于25A。③电源插座不宜和照明灯接在同一分支回路。
④主要供给气体放电灯的三相配电线路,其中性线截面应满
足不平衡电流及谐波电流的要求,且不应小于相线截面。(4)照明分支线路应采用铜芯绝缘线缆,室内分支线截面积
不应小于1.5mm²;室外分支线截面积不应小于2.5mm²。4)《智能建筑设计标准》GB50314—2015
(1)建筑设备监控系统包括建筑设备监控系统、建筑能效监
管系统,以及需纳入管理的其他业务设施系统等。
①建筑设备监控系统监控的设备范围包括冷热源、供暖通风
和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等,采集的信息包
括温度、湿度、流量、压力、压差、液位、照度、气体浓度、电
量、冷热量等建筑设备运行基础状态信息。②建筑能效监管系统中,能耗计量的分项及类别包括电量、
水量、燃气量、集中供热耗热量、集中供冷耗冷量等使用状态信
息。考点:施工标准★
非常规考点。6.1.2 建筑给水排水与供暖工程设计和施工标准
•
考点:设计标准 ★★
•
考点:施工标准 ★★考点:设计标准★★
1)《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020—2021
(1)给水系统的供水水质、水量和水压应满足用户的正常用水
需求。
(2)给水系统应充分利用室外管网压力直接供水,系统供水方
式及供水分区应根据建筑用途、建筑高度、使用要求、材料设备性
能、维护管理、运营能耗等因素合理确定。(3)集中热水供应系统应设热水循环系统,居住建筑热水配
水点出水温度达到最低出水温度的出水时间不应大于15s,公共
建筑配水点出水温度达到最低出水温度的出水时间不应大于10s。2)《建筑给水排水设计标准》GB50015—2019
(1)当生活给水系统分区供水时,各分区的静水压力不宜大
于0.45MPa;当设有集中热水系统时,分区静水压力不宜大于
0.55MPa。(2)空气源热泵热水供应系统的设计要求:
①最冷月平均气温小于0℃的地区,不宜采用空气源热泵热水
供应系统。
②最冷月平均气温小于10℃且不小于0℃的地区,空气源热泵
热水供应系统宜采取设置辅助热源,或采取延长空气源热泵的工
作时间等满足使用要求的措施。
③最冷月平均气温不小于10℃的地区,空气源热泵热水供应
系统可不设辅助热源。考点:施工标准★★
1)《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020—2021
(1)排水管道不得布置在生活饮用水池(箱)的上方。
(2)地下室、半地下室中的卫生器具和地漏不得与上部排水管
道连接,应采用压力流排水系统。
(3)卫生器具的水封深度不得小于50mm,排水管段上不得重
复设置水封。6.1.3 通风与空调工程设计和施工标准
•
考点:设计标准 ★★
•
考点:施工标准 ★考点:设计标准★★
1)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736—2012
(1)空调区较多,建筑层高较低且各区温度要求独立控制时,
宜采用风机盘管加新风空调系统;空调区的空气质量、温湿度波动
范围要求严格或空气中含有较多油烟时,不宜采用风机盘管加新风
空调系统。(2)事故排风的室外排风口与机械送风系统的进风口的水平
距离不应小于20m;当水平距离不足20m时,排风口应高出进风
口,并不宜小于6m。2)《建筑碳排放计算标准》GB/T51366—2019
(1)建筑物碳排放计算应根据不同需求按阶段进行计算,如
建筑材料生产及运输、建造及拆除、建筑物运行三个阶段,并可
将分段计算结果累计为建筑全生命期碳排放。
(2)建筑运行阶段碳排放计算范围应包括暖通空调、生活热
水、照明及电梯、可再生能源、建筑碳汇系统在建筑运行期间的
碳排放量。暖通空调系统能耗应包括冷源能耗、热源能耗、输配
系统及末端空气处理设备能耗。考点:施工标准★
非常规考点。6.1.4 消防和人防工程设计与施工标准
•
考点:设计标准 ★★★
•
考点:施工标准 ★★考点:设计标准★★★
1)《《消防设施通用规范》GB55036—2022
(1)消防水泵应采取自灌式吸水;消防水泵控制柜应位于消防
水泵控制室或消防水泵房内,在平时应使消防水泵处于自动启泵状
态,且应具有机械应急启泵功能,机械应急启泵时,消防水泵应能
在接受火警后5min内进入正常运行状态。(2)自动喷水灭火系统每个报警阀组控制的供水管网水力计
算最不利点洒水喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区、楼
层均应设置DN25的试水阀。末端试水装置应由试水阀、压力表
以及试水接头组成。(3)建筑高度大于100m的住宅、建筑高度大于50m的公共
建筑等的防烟楼梯间及其前室、消防电梯的前室和合用前室应设
置机械加压送风系统。对于建筑高度大于100m的建筑中的防烟
楼梯间及其前室,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且
每段的系统服务高度不应大于100m。(4)机械加压送风系统的送风量应满足不同部位的余压值要
求:前室、合用前室、封闭避难层(间)、封闭楼梯间与疏散走
道之间的压差应为25~30Pa;防烟楼梯间与疏散走道之间的压差
应为40~50Pa。(5)建筑高度大于50m的公共建筑、建筑高度大于100m的
住宅建筑,其机械排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑中
每段的系统服务高度应小于或等于50m,住宅建筑中每段的系统
服务高度应小于或等于100m。(6)下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在280℃
时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能:
排烟风机入口处;
排烟管道穿越防火分区处;
垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上;
一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上。(7)全淹没二氧化碳灭火系统不应用于经常有人停留的场所。
(8)干粉灭火系统按应用方式可分为全淹没灭火系统和局部
应用灭火系统,应保证系统动作后在防护区内或保护对象周围形
成设计灭火浓度,要求如下:
①对于全淹没干粉灭火系统,干粉持续喷放时间不应大于30s。
②对于室外局部应用干粉灭火系统,干粉持续喷放时间不应
小于60s。
③对于有复燃危险的室内局部应用干粉灭火系统,干粉持续
喷放时间不应小于60s。对于其他室内局部应用干粉灭火系统,
干粉持续喷放时间不应小于30s。【单选】对于全淹没干粉灭火系统,干粉持续喷放时间( )。
A.不应大于30s
B.不应小于30s
C.不应大于60s
D.不应小于60s【参考答案】A考点:施工标准★★
1)《建筑防火通用规范》GB55037—2022
(1)除通风管道井、送风管道井、排烟管道井、必须通风的燃
气管道竖井及其他有特殊要求的竖井可不在层间的楼板处分隔外,
其他竖井应在每层楼板处采取防火分隔措施,且防火分隔组件的耐
火性能不应低于楼板的耐火性能。
(2)电气线路和各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、
建筑变形缝处和楼板处的孔隙应采取防火封堵措施。2)《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166—2019
材料、设备及配件进入施工现场应具有清单、使用说明书、
质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件,火灾
自动报警系统中的强制认证产品还应有认证证书和认证标识。案例
背景资料:
工程开工后,监理单位在审查点型烟感火灾探测器进场报验
资料时,发现缺少3C认证证书,经补充后通过验收。
问题:
1.点型烟感火灾探测器的进场报验资料还应有哪些?【参考答案】
1.清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的
检验报告等文件。考点 内容
1)《建筑电气与智能化通用规范》GB55024—2022
建筑 (2)应急电源与非应急电源之间,应采取防止并列运行的措施。
电气 (4)当民用建筑的消防负荷和非消防负荷共用柴油发电机组时,应具备火灾
及智 时切除非消防负荷的功能,消防负荷应设置专用的回路,应具备储油量低位报
能化 警或显示的功能。
系统 (8)导管和槽盒内敷线的总截面面积:配电电线≤40%;控制线缆≤50%。
工程 (3)交流照明配电系统要求:
设计 ①三相配电干线的各相负荷宜平衡分配,最大相负荷不宜大于三相负荷平均值
与施 的115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。
工标 ②正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A,所接光源数或LED灯具数不宜
准 超过25个;当连接建筑装饰性组合灯具时,回路电流不宜大于20A,光源数不
宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不宜大于25A。1)《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020—2021
建筑
(1)给水系统的供水水质、水量和水压应满足用户的正常用水需求。
给水
(3)居住建筑热水配水点出水温度达到最低出水温度的出水时间不应大于15s,
排水
公共建筑配水点出水温度达到最低出水温度的出水时间不应大于10s。
与供
2)《建筑给水排水设计标准》GB50015—2019
暖工
(2)空气源热泵热水供应系统的设计要求:
程设
①最冷月平均气温小于0℃的地区,不宜采用空气源热泵热水供应系统。
计和
②最冷月平均气温小于10℃且不小于0℃的地区,宜设置辅助热源,或延长空气源
施工
热泵的工作时间。
标准
③最冷月平均气温不小于10℃的地区,可不设辅助热源。通风 1)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736—2012
与空 (2)事故排风的室外排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于20m;
调工 当水平距离不足20m时,排风口应高出进风口,并不宜小于6m。
程设 2)《建筑碳排放计算标准》GB/T51366—2019
计和 (2)建筑运行阶段碳排放计算范围应包括暖通空调、生活热水、照明及电梯、可
施工 再生能源、建筑碳汇系统在建筑运行期间的碳排放量。暖通空调系统能耗应包括冷
标准 源能耗、热源能耗、输配系统及末端空气处理设备能耗。1)《消防设施通用规范》GB55036—2022
(2)最不利点洒水喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设置DN25
的试水阀。末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。
(3)机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段的系统服务高度不应大于100m。
消防
(4)前室、合用前室、封闭避难层(间)、封闭楼梯间与疏散走道之间的压差应为
和人
25~30Pa;防烟楼梯间与疏散走道之间的压差应为40~50Pa。
防工
(5)机械排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑中每段的系统服务高度应小于或
程设
等于50m,住宅建筑中每段的系统服务高度应小于或等于100m。
计与
(6)下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭
施工
相应排烟风机、补风机的功能:排烟风机入口处;排烟管道穿越防火分区处;垂直主
标准
排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上;一个排烟系统负担多个防烟分区
的排烟支管上。
(8)干粉灭火系统:①全淹没≤30s。②室外局部≥60s。③复燃危险的室内局部
≥60s。其他室内局部≥30s。感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师6.2 工业机电工程设计与施工标准
•
6.2.1 石油化工工程设计与施工标准
•
6.2.2 电力工程设计与施工标准
•
6.2.3 冶炼工程设计与施工标准6.2.1 石油化工工程设计与施工标准
•
考点:设计标准 ★★
•
考点:施工标准 ★★考点:设计标准★★
1)《工业金属管道设计规范(2008年版)》GB50316—2000
(1)剧烈循环条件下的管道中采用斜接弯管时,其一条焊缝方
向改变的角度不应大于22.5°。
(2)对于氧气管道不应使用快开、快闭型的阀门。阀内垫片及
填料不应采用易脱落碎屑、纤维的材料或可燃的材料制成。(3)预计有频繁的大幅度温度循环条件下的管道、剧烈循环
条件下的管道,应采用对焊法兰,不应采用平焊(滑套)法兰。
(4)粘接接头不应使用于金属的压力管道中。考点:施工标准★★
1)《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205—2020
(1)紧固件连接要求:
①永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠,外露丝扣不应少于2扣。
②高强度螺栓连接副终拧后,螺栓丝扣外露应为2~3扣,其中允
许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。③连接薄钢板采用的自攻钉、拉铆钉、射钉等规格尺寸应与
被连接钢板相匹配,并满足设计要求,其间距、边距等应满足设
计要求。检查数量:应按连接节点数抽查1%,且不应少于3个。
④高强度螺栓应能自由穿入螺栓孔,当不能自由穿入时,应
用铰刀修正。修孔数量不应超过该节点螺栓数量的25%,扩孔后
的孔径不应超过1.2倍的螺栓直径。2)《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》
GB50461—2008
(1)设备安装测量基准应符合下列规定:
①以设备支座的底面作为安装标高的基准。
②以立式设备任意两条相邻的方位线作为设备垂直度测量基准。
③以卧式设备两侧水平方位线作为水平度的测量基准。④套管式换热器以顶层换热管的上表面作为水平度的测量基
准,以支架底板的底面作为安装标高的测量基准,以一根支架柱
的外侧面作为单排管垂直度的测量基准。【单选】卧式容器安装水平度的测量基准是( )。
A.设备基础的中心线
B.设备两侧水平方位线
C.设备基础的上表面
D.设备预埋板的上表面【参考答案】B6.2.2 电力工程设计与施工标准
•
考点:设计标准 ★★
•
考点:施工标准 ★★考点:设计标准★★
1)《风力发电场设计规范》GB51096—2015
(1)风力发电机组的塔筒中心与公路、铁路、机场、输电线路、
通信线路、天然气石油管线等设施的避让距离宜大于轮毂高度与叶
轮之和的1.5倍。
(2)风力发电场变电站布置:变电站的位置宜靠近风力发电场
中心,并靠近主干道路;便于架空和电缆线路的引入和引出。考点:施工标准★★
1)《风力发电工程施工与验收规范》GB/T51121—2015
(1)当风速大于制造厂家的规定时,不得进行塔架、机舱、风
轮、叶片等部件的吊装作业。制造厂家未规定安装风速的,叶片和
风轮安装风速不宜超过8m/s,塔架、机舱安装风速不宜超过10m/s。
(2)上段塔架与机舱应连续安装,特殊情况不能连续安装的,
应采取安全措施防止塔架共振。2)《光伏发电站施工规范》GB50794—2012
(1)固定式支架及手动可调支架安装过程中不应强行敲打,不应气
割扩孔。对热镀锌材质的支架,现场不宜打孔。
(2)同一光伏组件或光伏组件串的正负极不应短接。
(3)严禁在雨中进行光伏组件的连线工作。
(4)汇流箱进线端及出线端与汇流箱地端绝缘电阻不应小于20MΩ。
(5)逆变器交流侧和直流侧电缆接线前应检查电缆绝缘,校对电缆
相序和极性。【多选】根据《风力发电工程施工与验收规范》,当风速为9m/s
时可吊装的风电设备为( )。
A.塔架
B.风轮
C.机舱
D.叶片
E.发电机【参考答案】AC6.2.3 冶炼工程设计与施工标准
•
考点:设计标准 ★
•
考点:施工标准 ★考点:设计标准★
非常规考点。考点:施工标准★
非常规考点。考点 内容
考点:设计标准
(1)斜接弯管,其一条焊缝方向改变的角度不应大于22.5°。
(2)氧气管道不应使用快开、快闭型的阀门。
(3)剧烈循环条件下的管道,应采用对焊法兰,不应采用平焊(滑套)法兰。
考点:施工标准
石油化
1)《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205—2020
工工程
(1)紧固件连接要求:
设计与
①永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠,外露丝扣不应少于2扣。
施工标
②高强度螺栓连接副终拧后,螺栓丝扣外露应为2~3扣,其中允许有10%的螺栓
准
丝扣外露1扣或4扣。
③连接薄钢板的自攻钉、拉铆钉、射钉等检查:按连接节点数抽查1%,且不应少
于3个。
④修孔数量不应超过该节点螺栓数量的25%,扩孔后的孔径不应超过1.2倍的螺栓
直径。2)《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》GB50461—2008
石油化 (1)设备安装测量基准应符合下列规定:
工工程 ①以设备支座的底面作为安装标高的基准。
设计与 ②以立式设备任意两条相邻的方位线作为设备垂直度测量基准。
施工标 ③以卧式设备两侧水平方位线作为水平度的测量基准。
准 ④套管式换热器以顶层换热管的上表面作为水平度的测量基准,以支架底板的底面
作为安装标高的测量基准,以一根支架柱的外侧面作为单排管垂直度的测量基准。
考点:设计标准
(1)风力发电机组的避让距离宜大于轮毂高度与叶轮之和的1.5倍。
电力工 考点:施工标准
程设计 1)《风力发电工程施工与验收规范》GB/T51121—2015
与施工 (1)叶片和风轮安装风速不宜超过8m/s,塔架、机舱安装风速不宜超过10m/s。
标准 (2)上段塔架与机舱应连续安装,不能连续安装的,应采取安全措施防止塔架共振。
2)《光伏发电站施工规范》GB50794—2012
(4)汇流箱进线端及出线端与汇流箱地端绝缘电阻不应小于20MΩ。感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师第3篇 机电工程项目管理实务
Ø
第7章 机电工程企业资质与施工组织
Ø
第8章 施工招标投标与合同管理
Ø
第9章 施工进度管理
Ø
第10章 施工质量管理
Ø
第11章 施工成本管理
Ø
第12章 施工安全管理
Ø
第13章 绿色施工及现场环境管理
Ø
第14章 机电工程施工资源与协调管理
Ø
第15章 机电工程试运行及竣工验收管理
Ø
第16章 机电工程运维与保修管理第7章 机电工程企业资质与施工组织
•
7.1 机电工程施工企业资质
•
7.2 二级建造师(机电工程)执业范围
•
7.3 施工项目管理机构
•
7.4 施工组织设计7.1 机电工程施工企业资质
•
7.1.1 资质等级标准
•
7.1.2 承包工程范围
•
7.1.3 企业资质管理7.1.1 资质等级标准
•
考点:建筑业企业资质划分 ★★
•
考点:施工总承包资质等级标准 ★★
•
考点:专业承包资质等级标准 ★★考点:建筑业企业资质划分★★
建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务
资质三个序列。考点:施工总承包资质等级标准★★
1)施工总承包资质等级标准要求
(1)施工总承包资质类别有机电工程施工总承包、石油化工工
程施工总承包、电力工程施工总承包、冶金工程施工总承包和房屋
建筑工程施工总承包等。
(2)施工总承包资质等级分为特级、一级、二级、三级。
(3)施工总承包资质标准要求包括企业净资产、主要人员配置、
工程业绩等。考点:专业承包资质等级标准★★
1)专业承包资质等级标准要求
(1)专业承包资质分别有建筑机电工程专业承包、消防设施工
程专业承包、起重设备安装工程专业承包、输变电工程专业承包等。
(2)专业承包资质等级分为一级、二级、三级。
(3)专业承包资质标准要求:企业净资产、企业主要人员、企
业工程业绩。7.1.2 承包工程范围
•
考点:施工总承包工程范围 ★★
•
考点:专业承包工程范围 ★★考点:施工总承包工程范围★★
1)机电工程承包工程范围
(1)一级资质可承担各类机电工程的施工。
(2)二级资质可承担单项合同额3000万元以下的机电工程施工。2)石油化工承包工程范围
(1)一级资质可承担各类型石油化工工程的施工和检维修。
(2)二级资质可承担大型以外的石油化工工程的施工,各类
型石油化工工程的检维修。3)电力工程承包工程范围
(1)一级资质可承担各类发电工程、各种电压等级送电线路
和变电站工程的施工。
(2)二级资质可承担单机容量20万千瓦以下发电工程、220
千伏以下送电线路和相同电压等级变电站工程的施工。考点:专业承包工程范围★★
1)建筑机电工程专业承包工程范围
(1)一级资质可承担各类建筑工程项目的设备、线路、管道的
安装,35千伏以下变配电站工程,非标准钢结构件的制作、安装。
(2)二级资质可承担单项合同额2000万元以下的各类建筑工程
项目的设备、线路、管道的安装,10千伏以下变配电站工程,非标
准钢结构件的制作、安装。2)输变电工程专业承包工程范围
(1)一级资质可承担各种电压等级的送电线路和变电站工程
的施工。
(2)二级资质可承担220千伏以下电压等级的送电线路和变
电站工程的施工。7.1.3 企业资质管理
•
考点:资质管理要求 ★
•
考点:资质申请与许可 ★
•
考点:延续与变更 ★7.2 二级建造师(机电工程)执业范围
•
7.2.1 机电安装工程执业范围
•
7.2.2 石油化工工程执业范围
•
7.2.3 电力工程执业范围
•
7.2.4 冶金工程执业范围7.2.1 机电安装工程执业范围
•
考点:机电工程项目划分 ★★
•
考点:机电工程二级建造师执业规模 ★★考点:机电工程项目划分★★
机电工程项目划分为建筑机电工程项目和工业机电工程项目。
(1)建筑机电工程:建筑给水排水与供暖工程、建筑电气工程、
通风与空调工程、智能化系统工程、电梯工程和消防工程等。
(2)工业机电工程:机械制造工程、净化工程、动力站工程、
轻纺工业工程、工业炉窑工程、电子工程、环保工程、起重设备安
装工程等。考点:机电工程二级建造师执业规模★★
机电工程注册二级建造师可担任中、小型机电工程规模的项目负
责人。7.2.2 石油化工工程执业范围
•
考点:石油化工工程项目划分 ★
•
考点:石油化工工程二级建造师执业工程规模 ★7.2.3 电力工程执业范围
•
考点:电力工程项目划分 ★
•
考点:电力工程二级建造师执业工程规模 ★7.2.4 冶金工程执业范围
•
考点:冶金工程项目划分 ★
•
考点:冶金工程二级建造师执业工程规模 ★7.3 施工项目管理机构
•
7.3.1 项目管理的任务及施工特点
•
7.3.2 项目的组织结构模式和承包模式7.3.1 项目管理的任务及施工特点
•
考点:项目管理的主要任务 ★★★
•
考点:机电工程项目的施工特点 ★考点:项目管理的主要任务★★★
1)采购阶段项目管理的任务
(1)采购合同管理。
设备采购合同履行内容有设备监造,到货检验,损坏、缺失处理,
施工安装,试运行服务等。
材料采购合同履行内容有产品交付、检验依据、产品数量验收、
质量检验等。2)施工阶段项目管理的任务
(1)施工进度管理。
(2)施工质量管理。
(3)施工成本管理。
(4)施工安全管理。
(5)绿色建造与施工现场环境管理。
(6)试运行及竣工验收管理。案例
背景资料:
A公司承包某项目的机电工程,工程内容:建筑给排水、建筑
电气和通风空调工程等。工程设备、材料由A公司采购。A公司经
业主同意后,将室内给排水及照明工程分包给B司施工。A公司进
场后,依据项目施工总进度计划和施工方案,编制了设备、材料
采购计划,并及时订立采购合同。
在材料送达施工现场时,施工人员按验收工作的规定,对材
料进行验收,还对重要材料进行了复检,均符合要求。问题:
1.在履行材料采购合同的过程中,材料交付时应把握好哪些环节?【参考答案】
1.把握好材料采购合同的履行环节,主要包括:产品交付、检验
依据、产品数量验收、质量检验等。考点:机电工程项目的施工特点★
非常规考点。7.3.2 项目的组织结构模式和承包模式
•
考点:项目组织结构模式 ★
•
考点:项目施工承包模式 ★7.4 施工组织设计
•
7.4.1 施工组织设计的编制与实施
•
7.4.2 施工方案的编制与实施
•
7.4.3 施工技术交底与设计变更
•
7.4.4 施工资料与信息化管理7.4.1 施工组织设计的编制与实施
•
考点:施工组织设计的类型 ★★
•
考点:施工组织设计编制的原则 ★★
•
考点:施工组织设计编制的依据 ★★★
•
考点:施工组织设计编制的内容 ★★★★
•
考点:施工组织设计的编制与审批 ★★★
•
考点:施工组织设计的实施 ★★★考点:施工组织设计的类型★★
1)按编制的对象划分
(1)施工组织总设计。以若干单位工程组成的群体工程或特大
型项目为主要对象编制的施工组织设计。
(2)单位工程施工组织设计。以单位(子单位)工程为主要对
象编制的施工组织设计。
(3)分部(分项)工程施工组织设计。以分部(分项)工程或
专项工程为主要对象编制的施工技术与组织方案。
(4)临时用电施工组织设计。施工现场临时用电设备在5台及以
上或用电设备总容量在50kW及以上者,应编制临时用电施工组织设
计。考点:施工组织设计编制的原则★★
(1)合规性原则。
(2)先进性原则。
(3)科学性原则。
(4)经济性原则。
(5)适宜性原则。考点:施工组织设计编制的依据★★★
(1)与工程建设有关的法律法规和文件;国家现行有关标准和
技术经济指标。
(2)工程所在地区行政主管部门的批准文件。
(3)建设单位对施工的要求;招标投标文件、工程施工合同;
工程设计文件。
(4)工程施工现场条件,工程地质及水文、气象等自然条件。
(5)企业的施工能力、机具装备、技术水平等;与工程有关的
资源供应情况。考点:施工组织设计编制的内容★★★★
1)工程概况
巧思妙记
2)施工部署
口诀:准备盖(概)栋(动)平房(方)
管不(部)?禁(进)止(资)!
3)施工进度计划
4)施工准备
5)劳动力配置计划
6)物资配置计划
7)主要施工方案
8)施工现场平面布置
9)各项施工管理计划(1)质量管理计划。确定质量目标并进行目标分解,建立项
目质量管理的组织机构并明确职责;通过预防控制措施,保证质
量目标的实现;建立质量检查制度,并对质量事故的处理做出相
应规定。
(2)成本管理计划。成本管理计划应以项目施工预算和施工
进度计划为依据编制。根据项目施工预算,制定项目施工成本目
标;对施工成本目标进行阶段分解;制定必要的纠偏措施和风险
控制措施。(3)安全管理计划。制定项目职业健康安全管理目标;建立
项目安全管理组织机构并明确职责;建立安全生产管理制度;针
对项目重要危险源,制定相应的安全技术措施;对超过一定规模
的危险性较大的分部(分项)工程制定专项安全技术措施;建立
现场安全检查制度,并对安全事故的处理做出相应规定。
(4)施工现场环境管理计划。确定项目重要环境因素,制定
项目环境管理目标;建立项目环境管理的组织机构并明确职责;
制定现场环境保护的控制措施;建立现场环境检查制度,并对环
境事故的处理做出相应规定。(5)其他管理计划。绿色施工管理计划、防火保安管理计划、
合同管理计划、组织协调管理计划、创优质工程管理计划、质量
保修管理计划以及对施工现场人力资源、施工机具、材料设备等
生产要素的管理计划等。考点:施工组织设计的编制与审批★★★
(1)施工组织设计应由项目负责人主持编制,可根据需要分阶
段编制和审批。
(2)施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批;
单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人审批;
专项工程施工组织设计应由项目技术负责人审批。
(3)临时用电组织设计,由电气工程技术人员组织编制,经相
关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。【单选】下列工程技术文件中不需要施工单位技术负责人审批的是( )。
A.临时用电施工组织计划
B.单位工程施工组织计划
C.塔吊安拆专项施工方案
D.机电系统调试专项方案【参考答案】D考点:施工组织设计的实施★★★
工程开工前,施工组织设计的编制人员应向现场施工管理人员做
施工组织设计交底。
交底的内容包括:工程特点、难点;主要施工工艺及施工方法;
施工进度安排;项目组织机构设置与分工;质量、安全技术措施等。7.4.2 施工方案的编制与实施
•
考点:施工方案的类型 ★★★★
•
考点:施工方案编制原则 ★★★
•
考点:施工方案编制内容 ★★★★
•
考点:危大工程专项施工方案编制与审核 ★★★★
•
考点:施工方案优化 ★★★
•
考点:施工方案实施 ★★★★考点:施工方案的类型★★★★
1)专业工程施工方案
2)危大工程安全专项施工方案
(1)下列工程应编制危大工程安全专项施工方案:
①危大工程:
采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN及以上的
起重吊装工程;
采用起重机械进行安装的工程;
起重机械安装和拆卸工程。②超过一定规模的危大工程:
采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以
上的起重吊装工程;
起重量300kN及以上,或搭设总高度200m及以上,或搭设基
础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程;
跨度36m及以上的钢结构安装工程,或跨度60m及以上的网
架和索膜结构安装工程;
重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工
工艺。(2)下列电力建设工程应编制安全专项施工方案:
超过一定规模的危大工程:
采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以
上的起重吊装工程;
起重量600kN及以上的起重设备安装工程;
高度200m及以上的内爬起重设备的拆除工程;
风机(含海上)吊装工程。假如被吊设备重量均为5t,下列起重情况分别属于什么工程?案例
背景资料:
某安装公司承接一个干熄焦发电项目。工程内容:干熄焦系
统、工业炉系统、热力系统、电站、电气、仪表及自动化控制系
统。电站主厂房设计有1台供检修用电动双桥梁式起重机(起重
量32/5t,跨距16.5m)。
干熄焦的动力驱动设备:电机车、焦罐台车和提升机(提升
负荷87t,提升高度37.5m)。电机车负责将焦罐及焦罐台车运
至提升框架正下方,提升机负责焦罐提升并横移至干熄炉炉顶,
通过装入装置将焦炭装入干熄炉内。
……提升机框架主梁上平面标高为+60.OOm,为提高施工效率、
保证施工安全,在提升框架施工前,需先安装一台建筑塔吊(最
大起重量25t)进行提升框架构件的吊装……
……
冷焦排出装置重量8.98t,安装于干熄炉底部。由于场地原因,
冷焦排出设备卸车后只能放在距离干熄炉炉底中心8m距离的地
方,无法用吊车将设备吊装就位。施工班组利用滚杠、拖排、枕
木及手拉葫芦等工具,完成了冷焦排出装置的水平运输工作。问题:
1.本工程有哪几台设备安装需编制安全专项施工方案并进行专家
论证?说明理由。【参考答案】
1.(1)电动双桥梁式起重机(起重量32/5t,跨距16.5m)、提
升机(提升负荷87t,提升高度37.5m)安装需编制安全专项施
工方案并进行专家论证。
(2)理由:起重量大于等于300kN的起重机械安装和拆卸工程
属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。考点:施工方案编制原则★★★
施工方案应遵循先进性、可行性和经济性兼顾的原则;能突出重
点和难点,并制定出可行的施工方法和保障措施;能满足工程的质
量、安全和工期要求,并且施工成本低。考点:施工方案编制内容★★★★
施工方案编制内容包括:工程概况、编制依据、施工安排、施工
进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求、质量
安全保证措施等。
巧思妙记
口诀:准备盖(概)一(依)排房(方)
子(资),要保证质量进度、安全。(1)施工准备与资源配置计划,其中施工准备包括技术准备、
现场准备和资金准备;资源配置计划包括劳动力配置计划和物资
配置计划。
(2)质量安全保证措施,其中质量保证措施包括制定工序控
制点、明确工序质量控制方法等;安全保证措施包括危险源和环
境因素的识别、相应的预防与控制措施等。案例
背景资料:
某安装公司承包某热电联产项目的机电安装工程,主要设备
材料(如母线槽等)由施工单位采购。合同签订后,安装公司履
行相关开工手续,编制了施工方案及各分项工程施工程序。施工
方案内容主要包括:工程概况、编制依据、施工准备、质量安全
保证措施。母线槽安装完成后,因没能很好的进行成品保护,遭遇雨季
建筑渗水,母线槽受潮。送电前绝缘电阻测试不合格,并且部分
吊架安装不符合规范要求。质检员对母线槽安装提出了返工要求,
母线槽拆下后,有5节母线槽的绝缘电阻测试值如表2所示。母线
槽经干燥处理,增加圆钢吊架后返工安装,通电验收合格,但造
成了工期的延误。
表2 母线槽绝缘电阻值
母线槽 ① ② ③ ④ ⑤
电阻值(MΩ) 30 35 10 25 0.5问题:
1.安装公司编制的施工方案还应包括哪些内容?
2.表2中,哪几节母线槽绝缘电阻测试值不符合规范要求?写出合
格的要求。【参考答案】
1.安装公司编制的施工方案还应包括施工安排、施工进度计划、
资源配置计划、施工方法及工艺要求等基本内容。
2.(1)第③、⑤节母线槽绝缘电阻值不符合规范要求。
(2)母线槽安装前,应测量每节母线槽的绝缘电阻值,且不应
小于20MΩ。考点:危大工程专项施工方案编制与审核★★★★
(1)专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技
术负责人共同审核签字并加盖单位公章。由总监理工程师审查签字、
加盖执业印章后方可实施。
(2)对于超过一定规模的危大工程,施工单位应当组织召开专
家论证会对专项施工方案进行论证。与本工程无利害关系的专家人
数不得少于5名。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和
总监理工程师审查。(3)超过一定规模的危大工程专项施工方案经专家论证后
结论为“通过”的,施工单位可参考专家意见自行修改完善。
结论为“修改后通过”的,专家意见要明确具体修改内容,
施工单位应当按照专家意见进行修改,并履行有关审核和审查手
续后方可实施,修改情况应及时告知专家。
专项施工方案经论证“不通过”的,施工单位修改后应当重
新组织专家论证。考点:施工方案优化★★★
(1)施工方案优化主要通过对施工方案的经济、技术比较,选
择最优的施工方案,达到加快施工进度并能保证施工质量和施工安
全,降低消耗的目的。(2)施工方案优化内容:
①施工方法优化。
②施工顺序优化。
③施工作业组织形式优化。采取顺序作业、平行作业、流水
作业三种作业形式的一种或几种的综合方式。
④施工劳动组织优化。
⑤施工机械组织优化。考点:施工方案实施★★★★
(1)施工方案的编制人员应向施工作业人员做施工方案的技术
交底。
交底内容:工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、
质量控制、安全措施、环境保护措施等。
(2)编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进
行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底,
并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。7.4.3 施工技术交底与设计变更
•
考点:施工技术交底 ★★★
•
考点:设计变更 ★★★★考点:施工技术交底★★★
1)施工技术交底的依据
施工技术交底的依据:施工组织设计、工程设计文件、项目质量
策划、施工方案、施工工艺及质量标准等。2)施工技术交底的要求
(1)技术交底的层次、阶段及形式应根据工程的规模和施工的
复杂、难易程度及施工人员的素质来确定。
(2)技术交底以书面文件为准,交底过程中可利用音像资料、
BIM技术作为辅助手段。
(3)技术交底必须在施工前完成,并办理好签字手续后方可开
始施工操作。
(4)技术交底完成后,交底双方负责人在交底记录上签字确认。【单选】下列文件中,不属于施工技术交底依据的是( )。
A.施工合同
B.施工组织设计
C.工程设计文件
D.专项施工方案【参考答案】A考点:设计变更★★★★
1)设计变更分类
(1)重大设计变更。指变更对项目实施总工期和里程碑产生影
响;改变工程质量标准、整体设计功能,增加的费用超出设计概算,
增加了概算中没有列入的单项工程,工艺方案变化、扩大设计规模、
增加主要工艺设备等改变基础设计范围等原因提出的设计变更。
(2)一般设计变更。指在不违背批准的基础设计文件的前提下,
对原设计的局部改进、完善。一般设计变更不改变工艺流程,不会
对总工期产生影响,对工程投资影响较小。2)设计变更实施
施工单位提出设计变更。施工单位提出变更,报监理审核;
审核技术是否可行、施工难易程度和工期是否增减,核算造价影
响;审核后报建设单位审批;建设单位同意后,通知设计单位;
设计单位认可变更方案,实施设计变更,出变更图纸或变更说明。
建设单位将变更图纸或变更说明发至监理、施工单位。【单选】施工单位提出设计变更申请,负责审核变更技术是否可
行、评估施工难易程度和对工期影响程度的人员是( )。
A.施工单位总工程师
B.总监理工程师
C.建设单位总工程师
D.造价工程师【参考答案】B7.4.4 施工资料与信息化管理
•
考点:建设工程项目资料的分类 ★
•
考点:施工技术资料管理要求 ★
•
考点:竣工档案的主要内容 ★★
•
考点:竣工档案编制的类型 ★
•
考点:竣工档案管理要求 ★★
•
考点:竣工图绘制 ★
•
考点:竣工档案验收与移交 ★★
•
考点:项目信息化管理 ★考点:建设工程项目资料的分类★
非常规考点。考点:施工技术资料管理要求★
非常规考点。考点:竣工档案的主要内容★★
(1)一般施工记录:施工组织设计、施工方案、技术交底、施工日志等。
(2)图纸交底记录:图纸会审记录、设计变更记录、工程洽商记录等。
(3)设备材料检查、安装记录:质量合格证、质量保证书、检测报告、
设备装箱单、商检证明和说明书,设备安装记录,设备试运行记录等。
(4)施工记录:隐蔽工程验收记录、施工检查记录、交接验收记录;质
量事故处理记录。
(5)施工检验记录:预检、复检、复测记录,各种试验、测试记录等。
(6)施工质量验收记录:检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、
分部(子分部)工程质量验收记录、单位工程验收记录等。考点:竣工档案编制的类型★
非常规考点。考点:竣工档案管理要求★★
1)竣工档案保管规定
(1)竣工档案按规定分保管期限、密级保管。应根据卷内文件
的保存价值在永久保管、长期保管、短期保管三种保管期限中选择
划定。
永久保管指工程档案无限期地保存下去;
长期保管指工程档案保存到该工程被彻底拆除;
短期保管指工程档案保存10年以下。(2)当同一案卷内有不同保管期限的文件时,该案卷保管期
限应从长。密级应在绝密、机密、秘密三个级别中选择划定。当
同一案卷内有不同密级的文件时,应以高密级为本卷密级。考点:竣工图绘制★
非常规考点。考点:竣工档案验收与移交★★
(1)工程档案的编制不得少于两套,一套应由建设单位保管,
一套(原件)应移交当地城建档案管理机构保存。
(2)施工单位向建设单位移交工程档案资料时,应编制“工程
档案资料移交清单”,双方按清单查阅清点。移交清单一式两份,
移交后双方应在移交清单上签字盖章,双方各保存一份存档备查。考点:项目信息化管理★
非常规考点。考点 内容
采购
设备采购合同履行:设备监造,到货检验,损坏、缺失处理,施工安装,试运行服务等。
合同
材料采购合同履行:产品交付、检验依据、产品数量验收、质量检验等。
管理
施工 施工组织设计的编制内容:
组织 1)工程概况;2)施工部署;3)施工进度计划;4)施工准备;5)劳动力配置计划;
设计 6)物资配置计划;7)主要施工方案;8)施工现场平面布置;9)各项施工管理计划
施工 (2)施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批;
组织 单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人审批;
设计 专项工程施工组织设计应由项目技术负责人审批。
的审 (3)临时用电组织设计,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人
批 资格企业的技术负责人批准后实施。①危大工程:
采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程;
采用起重机械进行安装的工程;
起重机械安装和拆卸工程。
②超危大:
危大
采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程;
工程
起重量300kN及以上,或搭设总高度200m及以上,或搭设基础标高在200m及以上的
安全
起重机械安装和拆卸工程;
专项
跨度36m及以上的钢结构安装工程,或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程;
施工
重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。
方案
电力建设超危大工程:
采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程;
起重量600kN及以上的起重设备安装工程;
高度200m及以上的内爬起重设备的拆除工程;
风机(含海上)吊装工程。施工 施工方案编制内容包括:工程概况、编制依据、施工安排、施工进度计划、施工准
方案 备与资源配置计划、施工方法及工艺要求、质量安全保证措施等。
危大 (1)“三总签字”:总承包单位技术负责人、分包单位技术负责人、总监理工程师。
工程 (2)超危大,施工单位组织召开专家论证会。
专项 (3)“通过”参考专家意见自行修改完善。
施工 “修改后通过”按照专家意见进行修改,并履行有关审核和审查手续。
方案 “不通过”,施工单位修改后应当重新组织专家论证。(1)交底内容:工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控
施工 制、安全措施、环境保护措施等。
方案 (2)编制人员或者项目技术负责人向施工现场管理人员进行方案交底。施工现
实施 场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底,双方和项目专职安全生产管理人
员共同签字确认。
施工单位提出变更,报监理审核;审核技术是否可行、施工难易程度和工期是否
设计
增减,核算造价影响;审核后报建设单位审批;建设单位同意后,通知设计单位;
变更
设计单位认可变更方案,实施设计变更,出变更图纸或变更说明。建设单位将变
实施
更图纸或变更说明发至监理、施工单位。感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师第8章 施工招标投标与合同管理
•
8.1 施工招标投标
•
8.2 施工合同管理8.1 施工招标投标
•
8.1.1 施工招标投标管理要求
•
8.1.2 施工投标条件与程序8.1.1 施工招标投标管理要求
•
考点:招标方式 ★★★
•
考点:招标人的规定 ★★★
•
考点:投标人资格审查 ★★★
•
考点:投标书编制的内容及要点 ★★
•
考点:投标文件的修改、撤回和送达 ★
•
考点:开标与评标管理要求 ★★★
•
考点:签订合同 ★考点:招标方式★★★
履行项目审批手续
委托招标代理机构
编制招标文件
发布招标公告或投标邀请书
资格审查
开标
评标
中标和签订合同1)公开招标
(1)应当公开招标的项目:
①国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目。
②大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全
的项目。
③使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目。2)邀请招标
(1)可以邀请招标的项目:
①技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜
在投标人可供选择的。
②采用公开招标方式的费用占项目合同金额比例过大的。
③国务院发展改革部门和省、自治区、直辖市人民政府确定
的重点项目不宜公开招标的,经国务院发展改革部门或者省、自
治区、直辖市人民政府批准的。
④不属于依法必须进行招标的项目,或者不属于必须依法进
行公开招标的项目。
⑤涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾,不宜公开招标的
项目。3)两阶段招标
对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目,招标人可以
分两阶段进行招标。
(1)第一阶段,投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求
提交不带报价的技术建议,招标人根据投标人提交的技术建议确
定技术标准和要求,编制招标文件。
(2)第二阶段,招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人
提供招标文件,投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方
案和投标报价的投标文件。【单选】下列机电项目中,必须进行招标的是( )。
A.涉及抢险救灾的项目
B.使用世界银行援助资金的项目
C.采用不可替代的专利技术的项目
D.使用扶贫资金实行以工代赈的项目【参考答案】B考点:招标人的规定★★★
(1)招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从
提交投标文件的截止之日算起。
(2)招标人对招标文件的修改或澄清,应当在投标截止时间15
日前,并以书面形式通知所有招标文件接受人。
(3)招标人可以自行决定是否编制标底,不得规定最低投标限
价;一个招标项目只能有一个标底。标底必须保密;招标人设有最
高投标限价的,应当在招标文件中明确最高限价或者最高限价的计
算方法。考点:投标人资格审查★★★
1)资格预审
资格预审包括基本资格审查和专业资格审查。
专业资格审查主要包括:类似工程业绩;人员状况,包括承担本
项目所配备的管理人员和主要人员的名单和简历;履行合同任务而
配备的施工装备等;财务状况,包括申请人的资产负债表、现金流
量表等。
巧思妙记
口诀:贝爷人才案例
背景资料:
该项目由具有承包资质的A公司施工总承包,在分包单位通过
资格预审后,业主同意,A公司将氧气站、煤气站和余热发电站
机电安装工程分包给具有相应专业资格和技术资格的安装单位。问题:
1.A公司审查分包单位专业资格包括哪些内容?【参考答案】
1.(1)专业资格审查主要包括:类似工程业绩;人员状况,包括
承担本项目所配备的管理人员和主要人员的名单和简历;履行合
同任务而配备的施工装备等;财务状况,包括申请人的资产负债
表、现金流量表等。考点:投标书编制的内容及要点★★
1)技术标编制
(1)主要内容包括:施工组织机构及主要成员情况;施工进度
计划及保证措施;质量标准及其保证措施;职业健康、安全、环境
保证措施;主要施工装备配备计划;主要设备及专业施工方案。
(2)运用先进的技术和管理方法,突出方案在技术、工期、质
量、安全保障等方面的创新,利于降低施工成本。考点:投标文件的修改、撤回和送达★
非常规考点。考点:开标与评标管理要求★★★
1)开标时间和开标程序
(1)开标时间应与提交投标文件截止时间相同。开标地点应为
招标文件中预先确定的地点。若有变化应提前告知投标人。投标人
少于3个的,不得开标。招标人应当重新招标。2)评标定标
评标委员会。一般由招标人代表和技术、经济等方面的专家
组成,其成员人数为5人以上单数,其中技术、经济等方面的专
家不得少于成员总数的2/3。专家由招标人从招标代理机构的专
家库或国家、省、直辖市人民政府提供的专家名册中随机抽取,
特殊项目可由招标人直接确定。3)废标及其确认
有下列情况之一的,评标委员会应当否决其投标:
(1)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应。
(2)投标文件中部分内容需经投标单位盖章和单位负责人签
字,但未按要求完成,投标文件未按要求密封。
(3)弄虚作假、串通投标及行贿等违法行为。
(4)低于成本的报价或高于招标文件设定的最高投标限价。
(5)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件。
(6)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价
(但招标文件要求提交备选投标的除外)。【多选】根据《招投标法》,由建设单位指定的5名行政领导和1
名技术专家组成的评标委员会,存在的错误有( )。
A.人数不是奇数
B.缺少经济专家
C.技术和经济专家未达到2/3以上
D.未从专家库随机抽取
E.总的人数不足【参考答案】ABCD考点:签订合同★
非常规考点。8.1.2 施工投标条件与程序
•
考点:机电工程投标条件 ★
•
考点:机电工程投标程序的主要环节 ★
•
考点:机电工程投标阶段主要工作 ★★★★
•
考点:投标报价文件编制 ★★
•
考点:投标报价澄清或说明 ★★★考点:机电工程投标条件★
非常规考点。考点:机电工程投标程序的主要环节★
非常规考点。考点:机电工程投标阶段主要工作★★★★
1)研究招标文件及招标工程
(1)拟招标的机电工程调研内容:
工程所在地的地方法律法规及特殊政策;
当地的施工条件、气象条件等;
工程所在地的资源情况,包括劳动力资源、材料设备供应情况、设备租
赁情况;
工程投资方的资金落实情况以及对工程项目如工期、质量、成本等的关
注重点;
工程竞争对手的状况,尤其是经验、业绩、技术水平、当地的资源等;
招标工程的特点、难点、社会影响力以及参与各方情况;
对拟分包的专业承包公司的考察,重点是资质、价格、技术及业绩等。【单选】关于机电工程投标文件编制要求的说法,错误的是( )。
A.应考虑企业所在地的资源信息价格
B.应对比竞争对手资源和类似业绩
C.应了解业主资金情况和关注重点
D.应突出企业的技术创新和成本优势【参考答案】A考点:投标报价文件编制★★
1)投标报价编制依据
(1)国家及省市、行业工程量计算标准,工程计量与计价相关
规定,工程量计算规则。
(2)招标文件(包括工程量清单、合同条款、图纸、技术标准
等)及其答疑、澄清或修正。
(3)与招标工程相关的技术标准规范等技术资料。
(4)工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场踏勘情况。
(5)工程实施方案及投标工期。
(6)市场价格信息及价格变动预期、装备及管理水平、造价资
讯等。
(7)其他相关资料。2)投标报价编制
(1)应按项目工作内容、市场价格、招标图纸、技术标准、
工程变更、价格调整等因素对项目进行投标报价。
(2)投标报价时,应满足招标工程与所使用造价资讯相应工
程存在的建设时间、建设地点、建设规模、完工交付标准、招标
投标方式、材料来源、使用工人来源等差异引起的价格变化的要
求,在合理调整相关价格后进行投标报价。(3)应根据施工方案、施工技术、管理水平、合同履约风险
及专业分包工程工期等合理确定投标工期并投标报价。
投标工期不得超过招标人的计划工期;
投标报价不得低于成本价,且不得高于招标人公布的最高投
标限价。考点:投标报价澄清或说明★★★
(1)投标报价澄清或说明应在工程开标后至定标前进行。
①对不响应招标文件实质性要求的投标文件,应在投标报价澄清
或说明报告中列出不响应的内容及其与招标文件要求的偏差,供评
标委员会依据招标文件要求和相关规定决定是否作为无效投标处理。
②对响应招标文件实质性要求的投标文件,可就投标文件中的算
术误差、细微偏差、报价合理性、报价完整性(漏报或未报)等要
求投标人澄清或说明,但要求投标人澄清或说明的文件以及投标人
的澄清或说明文件不可变更招标文件规定的工程范围、工期要求及
合同条件,也不可对投标总价和投标工期进行修改。
③在完成投标报价澄清或说明后,应对澄清或说明情况进行书面
记载,编制投标报价澄清或说明报告,供评标委员会作为评标参考。(2)投标文件存在算术误差及细微偏差的可按规定修正,但
投标总价不得做任何调整,修正报价汇总后的总价应与投标函内
填报的投标总价一致。
①投标函(投标总价扉页)内填报的投标总价大写金额与小
写金额不一致的,应以大写金额为准,修正相应小写金额。
②所报的投标总价与已标价工程量清单项目填报的价格累计
总额不一致的,应以投标总价为准,修正工程量清单项目报价累
计总额。③所报的已标价工程量清单项目的合价与其清单项目数量乘
以综合单价计算结果不一致的,应以清单项目综合单价为准,修
正合价。(3)投标报价存在合理性疑问的,投标人应作出相应的澄清
或说明:如材料综合单价与类似工程项目综合单价相比,非合理
性偏低或偏高,投标人应提供证明,其所报综合单价不低于成本
价或报价合理的支持资料。
(4)未按要求完整(漏报或未报)填写投标报价的,投标人
应澄清或说明。
(5)要求澄清或说明的文件应以书面形式发出给相关投标人,
投标人应以书面形式予以回复,要求澄清或说明的文件及回复文
件在评标、定标过程中应严格保密。
(6)投标报价澄清或说明报告应载明澄清或说明工作程序、
存在的主要问题、要求澄清或说明的问题、相应回复意见的简述
等内容。8.2 施工合同管理
•
8.2.1 施工合同的履约与实施
•
8.2.2 施工合同风险防范
•
8.2.3 合同变更与施工索赔8.2.1 施工合同的履约与实施
•
考点:施工合同的选择与要求 ★★
•
考点:施工合同的履行与管理 ★★★★
•
考点:施工合同的实施 ★★★考点:施工合同的选择与要求★★
1)施工合同选择
(1)机电工程的施工合同可采用单价合同、总价合同、成本加
酬金合同等。
(2)发包人可根据工程的招标图纸设计深度、技术难度、建设
规模、项目实施计划及工程量清单计价风险等因素,选择采用单价
合同或总价合同。
(3)紧急抢险、救灾或特别复杂的工程宜采用成本加酬金合同。
(4)实行招标的机电工程,合同价格应由发承包双方依据招标
文件和投标文件在合同中约定,合同约定不得背离招标文件中关于
工程范围、工期、价款、质量等实质性内容。2)成本加酬金合同
采用成本加酬金合同的工程,合同总价为暂定价,应依据招
标文件、合同约定的计价规定和施工图纸、相关国家及行业工程
量计算标准,按实确定工程项目及其数量,乘以其项目成本单价,
计算合同工程成本,并按合同的约定计算相应酬金及合同总价。考点:施工合同的履行与管理★★★★
1)总承包方的管理
(1)总承包方对分包方及分包工程的施工管理,应从施工准备、
进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、
环保、进度、工程资料等方面进行全过程的管理。
(2)总承包方按施工合同约定,为分包方的合同履行提供现场
平面布置、临时设施、轴线及标高测量等方面的必要服务。(3)总承包方将根据各项安全管理制度的规定,对发现的安
全问题,发出安全整改通知书,分包方必须在规定时限内整改完
毕;发出的罚款通知,总承包方须根据双方签订的合同相关条款,
说明罚款理由,并由分包方全额承担,分包方必须在罚款单上签
字接受,分包方拒绝签字并不影响罚款单的生效。
(4)分包方对开工、关键工序交验、竣工验收等过程经自行
检验合格后,均应事先通知总承包方组织预验收,认可后再由总
承包单位报请建设单位或监理单位组织检查验收。考点:施工合同的实施★★★
1)合同分析
(1)分析合同风险。
(2)分析合同条件和漏洞,对有争议的内容制定对策,合同分
析的重点内容如下:
①合同的法律基础,承包人的主要责任,工程范围,发包人的责
任。
②合同价格、计价方法和价格补偿条件。
③工期要求和顺延及其惩罚条款,工程受干扰的法律后果,合同
双方的违约责任。
④合同变更方式、工程验收方法、索赔程序和争执的解决等。【单选】进行合同分析时,价格分析的重点内容包括合同价格、
计价方法和( )。
A.工程范围
B.工期要求
C.合同变更
D.价格补偿条件【参考答案】D8.2.2 施工合同风险防范
•
考点:合同风险主要表现形式 ★
•
考点:风险类型及风险防范措施 ★★★考点:合同风险主要表现形式★
非常规考点。考点:风险类型及风险防范措施★★★
1)施工合同风险及防范措施
(1)施工合同风险主要指合同约定的费用与项目施工实际费用
间存在较大差异;合同约定的工期与项目施工实际工期存在出入,
合同约定的施工标准没有达到,安全管理约定没有实现等。
(2)防范措施:通过招标竞争选择有资信、有实力的承包商。
通过投买保险等方式转移风险。通过提前识别、编制防范风险预案
并采用交底、演练等方式降低风险发生的概率或降低发生风险的损
失至可接受的程度。2)建设风险及防范措施
(1)建设风险主要指项目建设期间工程费用超支、工期延误、
工程质量不合格、安全管理薄弱等。
(2)防范措施:通过招标竞争选择有资信、有实力的承包商。3)技术风险及防范措施
(1)技术风险主要指设计、设备、施工所采用的标准、规范。
(2)防范措施:在施工过程中严格控制设备质量和施工质量,
关键技术采用国内成熟的设计、设备、施工技术。4)管理风险及防范措施
(1)管理风险主要指项目在建设、运营过程中因管理不善而
导致亏损的风险。
(2)防范措施:提高项目融资风险管理水平,提高项目精细
化管理能力。8.2.3 合同变更与施工索赔
•
考点:机电工程项目合同变更 ★★
•
考点:机电工程项目索赔 ★★★★考点:机电工程项目合同变更★★
1)合同变更范围
根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201规定,
除专用合同条款另有约定外,合同履行过程中发生以下情形的,应
进行合同变更:
(1)增加或减少合同中任何工作,或追加额外的工作。
(2)取消合同中任何工作,但转由其他人实施的工作除外。
(3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性。
(4)改变工程的基线、标高、位置或尺寸等设计特性。
(5)改变工程的时间安排或实施顺序。考点:机电工程项目索赔★★★★
1)索赔发生的原因
(1)合同当事方违约,不履行或未能正确履行合同义务与责任。
(2)合同条文错误,如合同条文不全、错误、矛盾,设计图纸
错误等。
(3)合同变更。
(4)不可抗力因素。如恶劣气候条件、地震、疫情、洪水等。2)索赔的分类
(1)按索赔目的分:工期索赔和费用索赔。
(2)按索赔业务范围分:施工索赔,指在施工过程中的索赔;
商务索赔,指在物资采购、运输过程中的索赔。
(3)按索赔处理方法和处理时间不同分:单项索赔和总索赔。
(4)按索赔发生的原因分:延期索赔、工程范围变更索赔、
施工加速索赔和不利现场条件索赔。3)索赔成立的三个前提条件
(1)与合同对照,事件已造成了承包商工程项目成本的额外
支出或直接工期损失。
(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承
包商的责任。
(3)承包商按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索
赔报告。
巧思妙记
总结:有损失,非己任,按时交报告案例
背景资料:
A公司中标某工业改建工程,合同内容包含厂区所有的设备、
工艺管线安装等施工总承包。A公司进场后,根据工程特点,对
工程合同进行分析管理,将其中亏损风险较大的部分埋地工艺管
道(设计压力0.2MPa)施工分包给具有资质的B公司。
A公司对B公司进行合同交底后,A公司派出代表对B公司从施
工准备、进场施工、工序施工、工程保修及技术方面进行了管理。B公司进场后,由于建设单位无法提供原厂区埋地管线图,B
公司在施工时挖断供水管道。造成A公司65万元材料浸水无法使
用,机械停滞总费用43万元,每天人员窝工费用4.8万元,工期
延误25天。B公司机械停滞费18万元。管沟开挖完成后,当地发
生疫情,导致所有员工被集中隔离,产生总隔离费用54万元。为
此A公司向建设单位提交了工期及费用索赔。B公司在埋地钢管施
工完成后,编制了该部分的液压清洗方案,方案为工艺管道的埋
地部分的液压清洗方案,因工艺管道的埋地部分设计未明确试验
压力,拟采用0.3MPa的试验压力进行试验,管道油清洗后采取保
护措施,该方案被A公司否定。问题:
1.A公司还应从哪些方面对B公司进行全过程管理?
2.计算A公司可索赔的费用。索赔成立的前提条件是什么?
3.该工程的埋地管道试验压力应为多少MPa?对清洗合格的管道
应采取哪种保护措施?【参考答案】
1.还应从工序交验、竣工验收、质量、安全、环保、进度、工程
资料等进行全过程的管理。
2.(1)65+43+4.8×25+18=246万元
(2)索赔成立的前提条件是:
1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,
或直接工期损失。
2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人
的行为责任或风险责任。
3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报
告。3.(1)埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低
于0.4MPa。
1.5×0.2=0.3MPa<0.4MPa,试验压力为0.4MPa。
(2)油清洗合格后的管道,采取封闭或充氮保护措施。考点 内容
资格 包括基本资格审查和专业资格审查。
预审 专业资格审查:类似工程业绩;人员状况;施工装备;财务状况。
评标 评标委员会:5人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
工程所在地的地方法律法规及特殊政策;
拟招
当地的施工条件、气象条件等;
标的
工程所在地的资源情况,包括劳动力资源、材料设备供应情况、设备租赁情况;
机电
工程投资方的资金落实情况以及对工程项目如工期、质量、成本等的关注重点;
工程
工程竞争对手的状况,尤其是经验、业绩、技术水平、当地的资源等;
调研
招标工程的特点、难点、社会影响力以及参与各方情况;
内容
对拟分包的专业承包公司的考察,重点是资质、价格、技术及业绩等。合同
机电工程的施工合同可采用单价合同、总价合同、成本加酬金合同等。
选择
(1)总承包方对分包方的施工管理,应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验
总承
收、工程保修以及技术、质量、安全、环保、进度、工程资料等方面进行全过程的
包方
管理。
的管
(2)总承包方按施工合同约定,为分包方的合同履行提供现场平面布置、临时设施、
理
轴线及标高测量等方面的必要服务。
(1)分析合同风险。
(2)分析合同条件和漏洞,对有争议的内容制定对策,合同分析的重点内容如下:
合同 ①合同的法律基础,承包人的主要责任,工程范围,发包人的责任。
分析 ②合同价格、计价方法和价格补偿条件。
③工期要求和顺延及其惩罚条款,工程受干扰的法律后果,合同双方的违约责任。
④合同变更方式、工程验收方法、索赔程序和争执的解决等。
索赔 3)索赔成立的三个前提条件:有损失,非己任,按时交报告。感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师第9章 施工进度管理
•
9.1 施工进度计划
•
9.2 施工进度控制9.1 施工进度计划
•
9.1.1 单位工程施工进度计划
•
9.1.2 施工作业进度计划9.1.1 单位工程施工进度计划
•
考点:施工进度计划表示方法 ★★★
•
考点:机电工程进度计划编制的要点 ★★★
•
考点:单位工程施工进度计划的实施 ★★考点:施工进度计划表示方法★★★
施工进度计划表示方法有横道图、网络图(双代号、单代号)、
流水作业图表等。机电工程常用的是横道图施工进度计划和网络图
(双代号)施工进度计划。1)横道图施工进度计划
(1)横道图计划编制方法简单,便于比较实际进度与计划进
度,便于计算劳动力、机具、材料和资金的需要量。
(2)一般横道图不反映工作的逻辑关系,不能反映出工作所
具有的机动时间,不能明确地反映出影响工期的关键工作、关键
线路和工作时差,不利于施工进度的动态控制。
(3)横道图适用于中、小型项目的机电工程。2)流水施工横道图进度计划
当机电工程采用多种专业施工队伍、作业面可以划分为多个
均衡流水段时,各专业施工队伍在时间和空间上连续、均衡、有
节奏地施工,且相邻专业施工队伍能最大限度地搭接作业时,机
电工程可采用流水施工组织方式,流水施工进度计划常采用横道
图表示。
施工进度(周)
施工过程
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
地基与基础 ① ② ③
框架结构 ① ② ③
砌筑工程 ① ② ③
防水工程 ① ② ③
① ② ③
装饰装修例如:某数据中心工程F2~F4层为机房包间标准层,管道工
程按楼层划分流水段组织施工。3)网络图(双代号)施工进度计划
(1)网络图表示的施工进度计划能够明确表达各项工作之间
的逻辑关系。通过网络计划的时间参数计算,可以找出关键线路
和关键工作,计算出总工期。
(2)网络计划可以反映出工期最长的关键线路,也可以明确
各项工作的机动时间,便于施工进度计划的重点控制。(3)网络计划能反映非关键线路中的多余时间,在施工进度
计划实施时,可以合理调度人力、物力,使进度计划平稳均衡执
行,有利于降低施工成本。4)双代号时标网络施工进度计划
双代号时标网络施工进度计划是按各项工作的最早开始时间编制的双
代号网络计划的基础上,添加了时间坐标尺度,可以直观判断网络计划的
关键线路和时间参数,包括计算工期和相邻两项工作之间的时间间隔,各
项工作的最早开始时间、最早完成时间等六个时间参数,如图所示。考点:机电工程进度计划编制的要点★★★
(1)机电工程进度计划要立足于在实施中能控制和调整,便于
沟通协调,使工期、资源、费用、质量等目标获得最佳的效果,尽
量发挥投资效益。
(2)要确定机电工程的施工顺序,突出主要分部分项工程,要
满足先地下后地上、先干线后支线的施工顺序要求,满足质量和安
全的需要,满足用户要求,注意生产辅助装置和配套工程的安排。
(3)在确定分部分项工程的持续时间时,应根据类似施工经验,
结合施工现场条件和施工资源,加以分析对比和必要的修正,最后
确认。(4)在确定各项工程的开竣工时间和相互搭接的协调关系时,
应考虑以下因素:
①保证工作重点、兼顾一般,优先安排工程量大的工艺生产
主线。
②满足连续均衡施工要求,使资源得到充分的利用,提高生
产率和经济效益。
③留出一些后备工程,以便在施工过程中作为平衡调剂使用。
④考虑各种不利条件的限制和影响,为缓解或消除不利影响
做准备。
⑤考虑业主的配合及当地政府有关部门的影响等。(5)编制确定后的单位工程进度计划,是人力、物资需要量
计划编制的依据,也确定了大型施工机械进场的时机,同时对施
工安全技术措施计划、质量检验计划的编制起着指导作用。
(6)单位工程进度计划表达的内容包括施工准备、施工、试
运行、交工验收等阶段的全部工作。
(7)单位工程进度计划是编制该工程施工作业进度计划的依
据。考点:单位工程施工进度计划的实施★★
1)单位工程施工进度计划实施前的交底
(1)参加交底的人员应有项目负责人、计划人员、调度人员、
作业班组人员以及相关的物资供应、安全、质量管理人员。
(2)交底内容:施工进度控制重点(关键线路、关键工作)、
施工用人力资源和物资供应保障情况、各专业(含分包方)的分工
和衔接关系及时间点、安全技术措施要领和单位工程质量目标。2)单位工程施工进度计划实施中的生产要素调度
生产要素是指人员、材料、工程设备、施工机械、技术和资
金等。9.1.2 施工作业进度计划
•
考点:施工作业进度计划编制要求 ★★★
•
考点:施工作业进度计划的实施要求 ★考点:施工作业进度计划编制要求★★★
(1)施工作业进度计划是对单位工程施工进度计划目标分解后
的进度计划,应根据单位工程施工进度计划编制施工作业进度计划。
(2)作业进度计划可以分项工程或工序为单元进行编制,编制
前应对施工现场条件、作业面现状、人力资源配备、物资供应状况
等做充分了解,并对执行中可能遇到的问题及其解决的途径提出对
策,因而作业进度计划是所有计划中最具有可操作性的计划。(3)作业进度计划编制时已充分考虑了工作的衔接关系和符
合工艺规律的逻辑关系,所以宜用横道图进度计划表达。
(4)作业进度计划应具体体现施工顺序安排的合理性,即满
足先地下后地上、先深后浅、先干线后支线、先大后小等的基本
要求。考点:施工作业进度计划的实施要求★
非常规考点。9.2 施工进度控制
•
9.2.1 施工进度监测分析
•
9.2.2 施工进度计划调整
•
9.2.3 施工进度控制措施9.2.1 施工进度监测分析
•
考点:影响施工计划进度的原因及因素 ★
•
考点:施工进度的监测分析 ★★★★考点:影响施工计划进度的原因及因素★
非常规考点。考点:施工进度的监测分析★★★★
C工作的自由时差和总时差分别是多少?
A B
1 2
5 5
C D
3 5
4 3
E
4
41)施工进度偏差对后续工作和总工期影响的分析
(1)进度偏差的工作是否为关键工作
(2)进度偏差是否大于总时差
①若工作的进度偏差大于该工作的总时差,此偏差将影响后
续工作和总工期,必须采取相应的调整措施。
②若工作的进度偏差小于或等于该工作的总时差,此偏差对
总工期无影响,但它对后续工作的影响程度,则需要通过比较偏
差与自由时差的大小来确定。(3)分析进度偏差是否大于自由时差
①若工作的进度偏差大于该工作的自由时差,此偏差对后续
工作产生影响,如何调整应根据后续工作允许影响的程度而定。
②若工作的进度偏差小于或等于该工作的自由时差,此偏差
对后续工作无影响,原进度计划可不作调整。9.2.2 施工进度计划调整
•
考点:施工进度计划的调整方法 ★★★★
•
考点:施工进度计划调整的内容和原则 ★★★★
•
考点:施工进度计划的调整步骤 ★考点:施工进度计划的调整方法★★★★
1)改变某些工作的衔接关系
2)缩短某些工作的持续时间考点:施工进度计划调整的内容和原则★★★★
1)施工进度计划调整的内容
施工进度计划调整的内容有施工内容、工程量、起止时间、持续
时间、工作关系、资源供应等。
2)施工进度计划调整的原则
调整的对象必须是关键工作,并且该工作有压缩的潜力,同时与
其他可压缩的工作相比赶工费是最低的。案例(一)
背景资料:
……B公司编制了施工临时用电工程作业进度计划(见表),
计划工期30天,在审批时被监理公司否定,要求重新编制。B公
司在工作持续时间不变的情况下,将导线架设调整至电杆组立完
成后进行,修改了作业进度计划。问题:
1.施工临时用电工程作业进度计划为什么被监理公司否定?修改
后的作业进度计划工期需多少天?【参考答案】
1.(1)电杆组立和导线架设无法同时施工,导线架设应在电杆组
立完成后进行。
(2)修改后的作业进度计划工期=30+20=50天。案例(二)问题:
1.分析上图,建筑给水、排水系统施工分别有多少施工人员?【参考答案】
1.建筑给水系统施工10人;建筑排水系统施工6人。案例(三)问题:
1.根据网络图,并计算总工期是多少天?
2.D工作的自由时差是多少?总时差呢?
3.若D工作延期8天,总工期多少天?
4.若D工作延期12天,总工期多少天?
5.按原进度计划,已知工作E、F、G每压缩一天分别多花5000元、
2000元、8000元,工作A、C不可压缩,现需压缩两天工期,怎
样压缩最经济?【参考答案】
1.根据进度表绘制双代号网络图如下,总工期40天。
2.D工作的自由时差是5天;总时差是10天。
3.总工期40天。
4.总工期42天。
5.E工作压缩2天最经济。考点:施工进度计划的调整步骤★
非常规考点。9.2.3 施工进度控制措施
•
考点:组织措施 ★★★
•
考点:合同措施 ★★★
•
考点:经济措施 ★★★
•
考点:技术措施 ★★★考点:组织措施★★★
(1)确定机电工程施工进度目标,建立进度目标控制体系;明
确工程现场进度控制人员及其分工;落实各层次的进度控制人员的
任务和责任。
(2)建立工程进度报告制度,建立进度信息沟通网络,实施进
度计划的检查分析制度。
(3)建立施工进度协调会议制度,包括协调会议举行的时间、
地点、参加人员等。
(4)建立机电工程图纸会审、工程变更和设计变更管理制度。考点:合同措施★★★
(1)施工前与各分包单位签订施工合同,规定完工日期及不能按
期完成的惩罚措施等。
(2)合同中要有专款专用条款,防止因资金问题而影响施工进度,
充分保障劳动力、施工机具、设备、材料及时进场。
(3)严格控制合同变更,对各方提出的工程变更和设计变更,应
严格审查后再补入合同文件之中。
(4)在合同中应充分考虑风险因素及其对进度的影响,以及相应
的处理方法。
(5)协调合同工期与进度计划之间的关系,保证进度目标的实现。
(6)加强索赔管理,公正地处理索赔。考点:经济措施★★★
(1)在工程预算中考虑加快施工进度所需的资金,编制资金需
求计划,满足资金供给,保证施工进度目标所需的工程费用等。
(2)施工中及时办理工程预付款及工程进度款支付手续。
(3)对应急赶工给予优厚的赶工费用,对工期提前给予奖励,
对工程延误收取误期损失赔偿金。考点:技术措施★★★
(1)为实现计划进度目标,优化施工方案,分析改变施工技术、
施工方法和施工机械的可能性。
(2)审查分包单位提交的进度计划,使分包单位能在满足总进度
计划的状态下施工。
(3)编制施工进度控制工作细则,指导项目部人员实施进度控制。
(4)采用网络计划技术及其他适用的计划方法,并应用计算机技
术,对机电工程进度实施动态控制。
(5)施工前应加强图纸审查,严格控制随意变更。考点 内容
(2)确定机电工程的施工顺序,
进度计划
(3)确定分部分项工程的持续时间
编制的要
(4)确定各项工程的开竣工时间和相互搭接的协调关系
点
(5)编制确定后的单位工程进度计划
(2)作业进度计划可以分项工程或工序为单元进行编制,编制前应对施工现场
施工作业 条件、作业面现状、人力资源配备、物资供应状况等做充分了解,作业进度计
进度计划 划是最具有可操作性的计划。
(3)作业进度计划宜用横道图进度计划表达。
1)施工进度偏差对后续工作和总工期影响的分析
(1)进度偏差的工作是否为关键工作
施工进度
(2)进度偏差是否大于总时差
的监测分
①大于总时差,影响总工期。
析
②小于或等于总时差不影响总工期。
(3)分析进度偏差是否大于自由时差考点:调整方法
1)改变某些工作的衔接关系
施工
2)缩短某些工作的持续时间
进度
考点:调整的内容和原则
计划
1)调整的内容:施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应
调整
等。
2)调整的原则:关键工作,有压缩潜力,赶工费最低。
施工 1.组织措施:人员、分工、流程、责任、制度、体系……
进度 2.合同措施:条款、变更、风险、索赔……
控制 3.经济措施:资金、费用、奖励……
措施 4.技术措施:方案、方法、工艺、技术、计划……感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师第10章 施工质量管理
•
10.1 施工质量控制
•
10.2 施工质量检验
•
10.3 施工质量问题和质量事故处理10.1 施工质量控制
•
10.1.1 施工质量计划与质量保证措施
•
10.1.2 施工过程质量控制10.1.1 施工质量计划与质量保证措施
•
考点:项目质量计划 ★★
•
考点:质量计划编制要求 ★★★★
•
考点:质量保证措施 ★★★考点:项目质量计划★★
1)项目质量计划的主要内容
(1)项目的质量目标、指标和要求。
(2)项目的质量控制组织与职责。
(3)项目质量控制所需要的过程、文件和资源;文件包括了项
目执行的标准规范和规程。
(4)实施项目质量目标和要求采取的措施。采取的措施应包括
项目所要求的评审、验证、确认、监视、检验和试验活动。考点:质量计划编制要求★★★★
1)确定质量目标
2)建立组织机构
3)制定项目经理部各级人员、部门的岗位职责
4)建立质量保证体系和控制程序5)质量控制点策划
(1)质量控制点是指对工程的性能、安全、寿命、可靠性等
有严重影响的关键部位或对下道工序有严重影响的关键工序。
(2)质量控制点明细表应包括:控制系统和控制环节的名称
及责任人,控制点的名称、控制级别和责任人,记录表编号及名
称等。施工质量控制点明细表中的质量控制点和检查等级可根据
业主的需要进行适当增减和调整。(3)质量控制点的确定原则:
施工过程中的关键工序或环节,如电气装置的高压电器和电
力变压器、钢结构的梁柱板节点、关键设备的基础、压力试验、
垫铁设置等;
工序的关键质量特性,如焊缝的无损检测,设备安装的水平
度和垂直度偏差等;
施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序,如焊条烘干、坡口
处理等;
质量特性的关键因素,如管道安装的坡度、平行度的关键因
素是施工人员,冬季焊接施工的焊接质量关键因素是环境温度等;
对后续工程(后续工序)施工质量或安全有重大影响的工序、
部位或对象;
采用新工艺、新技术、新材料的部位或环节;
隐蔽工程等。(4)质量控制点等级的划分:根据各控制点对工程质量的影
响程度,分为A、B、C三级质量控制点。
A级控制点:影响装置、设备的安全运行、使用功能或运行后
出现质量问题时必须停车才可处理或合同协议有特殊要求的质量
控制点,必须由施工、监理和业主三方质检人员共同检查确认并
签证。
B级控制点:影响下道工序质量的质量控制点,由施工、监理
双方质检人员共同检查确认并签证。
C级控制点:对工程质量影响较小或运行后出现问题,可随时
处理的次要质量控制点,由施工方质检人员自行检查确认。案例
背景资料:
项目部根据安装公司管理手册和程序文件的要求,结合项目
实际情况编制了《项目质量计划》,经审批后实施。项目部根据
施工过程中的关键工序,对后续工程施工质量、安全有重大影响
的工序,采用新工艺、新技术、新材料的部位等原则,确定了质
量控制点为:高、低压配电柜安装,锅炉、冷水机组的设备基础、
垫铁敷设,管道焊接和压力试验等。问题:
1.项目部还需考虑哪些确定质量控制点的原则?【参考答案】
1.项目部还需考虑的质量控制点原则有:
①关键工序的关键质量特性。
②施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序。
③关键质量特性的关键因素。
④隐蔽工程。考点:质量保证措施★★★
质量保证措施是指施工技术人员和质量检验人员事先对工序进行
分析,找出在施工过程中可能或容易出现的质量问题,从而提出相
应的对策,从人、机、料、法、环等方面采取质量保证措施予以预
防。1)施工人员控制
专业施工队在施工前将起重工、电工、电焊工等各工种的上
岗证报监理备案,要求各工种持证上岗,无证不得上岗。
2)施工机具和检测器具控制
施工机具和检测器具的选用,必须综合考虑施工现场条件、
施工工艺和方法、施工机具和检测器具的性能、组织管理、技术
经济等各种因素。3)材料控制
材料因素的控制主要是采购、进货检查和验收、储存保管、
发放使用等方面的管理。
4)施工方法和操作工艺控制
施工方法和操作工艺的制定应从以下几个方面考虑:必须结
合工程实际和企业自身能力综合考虑;力求施工方法技术可行、
经济合理、工艺先进、措施得力、操作方便;有利于提高工程质
量、加快施工进度、降低工程成本。5)施工环境控制
影响工程项目施工质量的环境因素较多,有工程技术环境、工
程管理环境、作业劳动环境等。项目经理部应针对工程的特点和环
境条件,拟订控制方案及措施。如制定季节性保证施工质量的措施,
在组织立体交叉作业时,精密设备或洁净室安装时对施工场所的空
气洁净度所采取的控制措施,对噪声、粉尘的控制措施等。
6)施工测量控制
建立熟悉测量仪器的施工测量团队,使用校准合格的测量仪器,
严格按照测量规范,先整体后局部,分级进行测量控制。针对特殊
部位,如压缩机同轴度等精密测量,应积极采用激光对中仪等先进
的仪器。10.1.2 施工过程质量控制
•
考点:事前控制 ★★★
•
考点:事中控制 ★★★
•
考点:事后控制 ★★★考点:事前控制★★★
施工过程质量控制按全过程分为三个阶段:事前控制、事中控制、
事后控制。
施工前准备阶段的质量控制,是对投入参与施工项目的人、机、料、
法、环和资源条件的策划和控制。
(1)施工准备质量控制:质量控制系统组织的控制;质量策划、
施工方案、施工计划、施工方法、检验方法审查的控制;工程技术环
境监督检查的控制;新工艺、新技术、新材料审查把关控制;施工机
具、检测器具质量控制;工程设备材料、半成品及构件质量控制;质
量保证体系、施工人员资格审查、操作人员培训等管理控制等。
(2)严格控制图纸会审及技术交底质量、施工组织设计交底质量、
分项工程技术交底质量。考点:事中控制★★★
(1)施工过程质量控制。工序控制(一般工序控制和特殊工序
控制);工序之间交接检查的控制;隐蔽工程质量控制;调试和检
测、试验等过程控制。
(2)设备监造控制。大型特殊的设备必须派人到工厂监造。
(3)中间产品控制。在机电工程施工中比较多,比如锅炉及压
力容器安装,实际是对中间产品进行组对的继续制造过程,这项质
量控制尤为重要。
(4)分项、分部工程质量验收或评定的控制。
(5)设计变更、图纸修改、工程洽商等施工变更的审查控制。【单选】下列施工质量控制行为中,属于事中控制的是( )。
A.施工资格审查
B.施工方案审批
C.检验方法审查
D.施工变更审查【参考答案】D考点:事后控制★★★
对施工过程所完成的具有独立的功能和使用价值的最终产品(单位
工程或工程项目)及其有关方面(如质量文档)的质量进行控制,也
就是已完工工程项目的质量检验验收控制。
(1)竣工质量检验控制。联动试车及运行,验收文件审核签认,
竣工验收交工。
(2)工程质量评定。单位工程、单项工程、整个项目的质量评定。
(3)工程质量文件审核与建档。这是最为重要的质量控制,要真
实、准确。
(4)回访和保修。是一种工程质量保修制度,是反馈工程质量的
最直接的真实评价。10.2 施工质量检验
•
10.2.1 施工工序质量检验
•
10.2.2 质量监督检验与验收10.2.1 施工工序质量检验
•
考点:检验试验计划(卡)的编制要求 ★★
•
考点:现场质量检查的内容和方法 ★★★考点:检验试验计划(卡)的编制要求★★
1)检验试验计划的编制依据和主要内容
(1)编制依据:设计图纸、施工质量验收规范、合同规定内容。
(2)主要内容:检验试验项目名称;质量要求;检验方法(专
检、自检、目测、检验设备名称和精度等);检测部位;检验记录
名称或编号;何时进行检验;责任人;执行标准。考点:现场质量检查的内容和方法★★★
1)工程项目质量检验的三检制
①自检是指由操作人员对自己的施工作业或已完成的分项工程进
行自我检验,实施自我控制、自我把关,及时消除异常因素,以防
止不合格品进入下道作业。
②互检是指操作人员之间对所完成的作业或分项工程进行的相互
检查,是对自检的一种复核和确认,起到相互监督的作用。互检的
形式可以是同组操作人员之间的相互检验,也可以是班组的质量检
查员对本班组操作人员的抽检,同时也可以是下道作业对上道作业
的交接检验。
③专检是指质量检验员对分部工程施工班组完成的作业或分项工
程进行检验,用以弥补自检、互检的不足。2)现场质量检查的方法
现场质量检查的方法主要有目测法、实测法、试验法等。
(1)目测法。凭借感官进行检查,也称观感质量检验。
(2)实测法。通过实测数据与施工规范、质量验收标准的要
求及允许偏差值进行对照,以此判断质量是否符合要求。
(3)试验法。通过必要的试验手段对质量进行判断的检查方
法。主要包括:理化试验、无损检测、试压、试车等。【单选】机电工程工序质量检查的基本方法不包括( )。
A.试验检验法
B.实测检验法
C.抽样检验法
D.感官检验法【参考答案】C10.2.2 质量监督检验与验收
•
考点:质量监督检验 ★★
•
考点:施工质量验收 ★★★考点:质量监督检验★★
1)工程质量监督管理
工程质量监督管理指建设工程主管部门依据有关法律法规和工程
建设强制性标准,对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、
监理和质量检测等单位的工程质量行为实施监督。2)特种设备监督检验
(1)根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定,特种设
备安装、改造、维修的施工单位,应当在施工前将拟进行的特种
设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区市的特种设
备安全监督管理部门,办理监督检验手续和监督检验约定后方可
施工。
(2)特种设备施工过程中监督检验单位对工程质量及管理过
程实施监督,项目结束后出具监督检验报告。考点:施工质量验收★★★
1)质量验收顺序
(1)检验批验收:由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查
员、专业工长等进行验收。
(2)分项工程验收:在施工单位自检的基础上,由建设单位专业技术
负责人(监理工程师)组织施工单位专业技术质量负责人进行验收。
(3)分部(子分部)工程验收:在各分项工程验收合格的基础上,由
施工单位向建设单位提出报验申请,由建设单位项目负责人(总监理工程
师)组织施工、监理和设计等有关单位项目负责人及技术负责人进行验收。
(4)单位(子单位)工程验收:单位工程完工后,由施工单位向建设
单位提出报验申请,由建设单位项目负责人组织施工单位、监理单位、设
计单位等项目负责人进行验收。2)隐蔽工程验收
在工程具备隐蔽条件时,施工单位进行自检,并在隐蔽前48h
以书面形式通知建设单位(监理单位)或工程质量监督、检验单
位进行验收。通知内容包括:隐蔽验收的内容、隐蔽方式、验收
时间和地点等。3)工程专项验收
工程专项验收主要包括:消防验收、环境保护验收、工程档
案验收、建筑防雷验收、建筑节能专项验收、安全验收和规划验
收等。专项验收应在分层质量验收合格的基础上,在工程总体验
收前进行。例如:消防验收主要步骤:
(1)前期准备。在工程项目竣工前,建设单位应组织设计、
施工、监理等单位进行初步验收,确保工程符合设计要求。同时,
完成消防设施的调试与测试,确保系统正常运行,并准备好相关
的技术资料及验收文件。
(2)验收申请。建设单位应提交消防验收申请至消防监督机
构,内容包括工程概况、消防设施情况、自我验收结果等。消防
监督机构收到申请后,将审查申请材料是否符合验收要求,并确
定验收时间与方案。(3)现场验收。消防监督机构组织专家团队进行现场验收,
包括检查消防设施、测试消防系统功能等。专家团队会依据国家
消防法律法规、技术规范等标准进行判断和评估。
(4)问题整改。现场验收过程中若发现存在问题,消防监督
机构会提出整改意见。建设单位需按照整改意见进行整改,并在
规定时间内完成。之后再次提交验收申请,直至问题全部整改完
毕。
(5)验收合格。若现场验收及问题整改均符合消防要求,消
防监督机构将出具验收合格意见书。建设单位获得合格意见书后,
标志着消防验收流程结束,项目可正式投入使用。【单选】分部工程质量验收的负责人是( )。
A.专业监理工程师
B.施工项目经理
C.设计单位技术负责人
D.建设单位项目负责人【参考答案】D10.3 施工质量问题和质量事故处理
•
10.3.1 施工质量问题处理
•
10.3.2 施工质量事故处理10.3.1 施工质量问题处理
•
考点:工程质量问题 ★
•
考点:质量问题的处理方式 ★★★考点:工程质量问题★
非常规考点。考点:质量问题的处理方式★★★
工程发生施工质量问题的处理方式有:返工处理、返修处理、限
制使用、不作处理、报废处理五种情况。【单选】经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原
设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验项目应该
如何处理:( )。
A.返工处理
B.返修处理
C.不做处理
D.限制使用【参考答案】C10.3.2 施工质量事故处理
•
考点:工程质量事故分级 ★
•
考点:工程质量事故等级划分 ★★★
•
考点:工程质量事故的特点 ★
•
考点:质量事故处理程序 ★★★★考点:工程质量事故分级★
非常规考点。考点:工程质量事故等级划分★★★
根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,工程质量事
故分为4个等级:
巧思妙记
口诀:313,151,151(1)特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以
上重伤,或者1亿元以上直接经济损失的事故。
(2)重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50
人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济
损失的事故。
(3)较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人
以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济
损失的事故。
(4)一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,
或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。考点:工程质量事故的特点★
非常规考点。考点:质量事故处理程序★★★★
1)质量事故上报顺序
工程质量事故发生后,事故现场有关人员应当立即向工程建设单
位负责人报告;工程建设单位负责人接到报告后,应于1小时内向事
故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报
告。情况紧急时,事故现场有关人员可直接向事故发生地县级以上
人民政府住房和城乡建设主管部门报告。2)事故报告内容
(1)事故发生的时间、地点、工程项目名称、工程各参建单
位名称。
(2)事故发生的简要经过、伤亡人数(包括下落不明的人数)
和初步估计的直接经济损失。
(3)事故的初步原因。
(4)事故发生后采取的措施及事故控制情况。
(5)事故报告单位、联系人及联系方式。
(6)其他应当报告的情况。
(7)事故报告后出现新情况,以及事故发生之日起30日内伤
亡人数发生变化的,应当及时补报。案例
背景资料:
某气体处理厂新建一套天然气脱乙烷生产装置,工程内容包
括脱乙烷塔、丙烷制冷机组(两套)、冷箱的安装及配套的钢结
构、工艺管道、电气和仪表的安装调试等。某公司承接该项目后,
成立项目部,进行项目策划。策划书中强调施工质量控制,承诺
全面实行“三检制”。
安装后期,在制冷机组油冲洗前,项目部对设备滑动轴承间
隙进行了测量,均符合要求。按计划冲洗后,除一路支管外,其
余油管路全部冲洗合格。针对一路冲洗不合格的油管,项目部采
取的冲洗措施:将其他支管及主管的连接处加设隔离盲板,加大
不合格支管的冲洗流量。采取措施后冲洗合格。试车时,主轴轴承烧毁,初步估计直接经济损失10万元。经
查在隔离盲板拆除过程中,通往主轴承的油路上的隔离盲板漏拆。
监理工程师认为项目部未能严格执行承诺的“三检制”,责令项
目部限期上报质量事故报告书。项目部按要求及时编写,并上报
了质量事故报告。报告内容:事故发生的时间、地点,工程项目
名称,事故发生后采取的措施,事故报告单位、联系人及联系方
式等。监理工程师认为质量事故报告内容不完整,需要补充。问题:
1.制冷机组滑动轴承间隙要测量哪几个项目?分别用什么方法测量?
2.针对主轴承烧毁事件,项目部在“三检制”的哪些环节上出现了问题?
3.本工程的质量事故报告还应补充哪些内容?建设单位负责人接到报告
后应于多长时间内向当地有关部门报告?【参考答案】
1.(1)轴承间隙的检测要测量顶间隙,侧间隙,轴向间隙。
(2)顶间隙:轴颈与轴瓦的顶间隙可用压铅法检查。
侧间隙:轴颈与轴瓦的侧间隙采用塞尺进行测量。
轴向间隙:对受轴向负荷的轴承还应检查轴向间隙,检查时,将轴
推至极端位置,然后用塞尺或千分表测量。
2.自检、互检、专检三个环节均出现问题。
(2)项目部在“三检制”环节出现以下问题:
自检环节:项目部制冷机组油冲洗操作人员未对自己的施工作业或
已完成的分项工程进行自我检验,没有及时拆除盲板。
互检环节:试车操作人员未对所完成制冷机组管路进行的相互检查。
未发现盲板未拆除情况。
专检:质量检验员未对制冷机组安装班组完成的作业进行检验。3.(1)还应补充:工程各参建单位名称、事故发生的简要经过、
伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;
事故的初步原因;事故控制情况;其他应当报告的情况。
(2)工程建设单位负责人接到报告后,应于1小时内向事故发生
地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。考点 内容
(3)质量控制点的确定原则:
关键工序或环节;工序的关键质量特性;薄弱环节或质量不稳定的工序;
对后续工程施工质量或安全有重大影响的工序、部位或对象;
采用新工艺、新技术、新材料的部位或环节;隐蔽工程等。
(4)质量控制点等级的划分:
质量控
A级控制点:影响装置、设备的安全运行、使用功能或运行后出现质量问题时必须
制点
停车才可处理,必须由施工、监理和业主三方质检人员共同检查确认并签证。
B级控制点:影响下道工序质量的质量控制点,由施工、监理双方质检人员共同检
查确认并签证。
C级控制点:对工程质量影响较小或运行后出现问题,可随时处理的次要质量控制
点,由施工方质检人员自行检查确认。①自检:操作人员;以防止不合格品进入下道作业。
三检
②互检:操作人员之间;是对自检的一种复核和确认,相互监督。
制
③专检:质量检验员;用以弥补自检、互检的不足。
1)质量验收顺序
(1)检验批验收:由专业监理工程师组织。
(2)分项工程验收:由建设单位专业技术负责人(监理工程师)组织。
施工
(3)分部(子分部)工程验收:由建设单位项目负责人(总监理工程师)组织。
质量
(4)单位(子单位)工程验收:由建设单位项目负责人组织。
验收
2)隐蔽工程验收
隐蔽前48h以书面形式通知建设单位(监理单位)或工程质量监督、检验单位进行
验收。通知内容包括:隐蔽验收的内容、隐蔽方式、验收时间和地点等。1)质量事故上报顺序
工程质量事故发生后,事故现场有关人员应当立即向工程建设单位负责人报告;工
程建设单位负责人接到报告后,应于1小时内向事故发生地县级以上人民政府住房和
城乡建设主管部门及有关部门报告。
2)事故报告内容
(1)事故发生的时间、地点、工程项目名称、工程各参建单位名称。
质量 (2)事故发生的简要经过、伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经
事故 济损失。
(3)事故的初步原因。
(4)事故发生后采取的措施及事故控制情况。
(5)事故报告单位、联系人及联系方式。
(6)其他应当报告的情况。
(7)事故报告后出现新情况,以及事故发生之日起30日内伤亡人数发生变化的,应
当及时补报。感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师第11章 施工成本管理
•
11.1 施工成本构成
•
11.2 施工成本控制11.1 施工成本构成
•
11.1.1 安装定额与工程量清单
•
11.1.2 工程费用组成11.1.1 安装定额与工程量清单
•
考点:安装工程预算定额 ★
•
考点:施工图预算 ★
•
考点:工程量清单 ★★考点:安装工程预算定额★
非常规考点。考点:施工图预算★
非常规考点。考点:工程量清单★★
工程量清单由分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目
清单、规费和税金项目清单组成。11.1.2 工程费用组成
•
考点:按工程费用构成要素划分 ★★
•
考点:按工程造价组成内容划分 ★★考点:按工程费用构成要素划分★★
建筑安装工程成本费用包括:人工费、材料费、机械费、企业管
理费、利润和增值税。考点:按工程造价组成内容划分★★
建筑安装工程成本费用包括:分部分项工程费、措施项目费、其
他项目费和增值税。11.2 施工成本控制
•
11.2.1 施工成本计划
•
11.2.2 施工成本控制方法及内容
•
11.2.3 降低施工成本的措施11.2.1 施工成本计划
•
考点:施工成本计划的编制依据 ★★
•
考点:施工成本计划的编制程序 ★
•
考点:施工成本计划的内容 ★
•
考点:编制施工成本计划的方法 ★考点:施工成本计划的编制依据★★
(1)已签订的合同文件。
(2)企业内部的责任成本目标。
(3)项目管理实施规划,施工组织设计。
(4)相关设计文件。
(5)价格信息。
(6)相关定额。
(7)类似项目的成本资料。
(8)其他相关资料等。考点:施工成本计划的编制程序★
非常规考点。考点:施工成本计划的内容★
非常规考点。考点:编制施工成本计划的方法★
非常规考点。11.2.2 施工成本控制方法及内容
•
考点:项目预算成本、目标成本(考核责任成本)、项目计划成
本、项目实际成本 ★★★
•
考点:施工成本控制的原则 ★★★
•
考点:施工成本控制的依据和程序 ★
•
考点:施工成本控制的内容 ★★
•
考点:施工成本控制的方法 ★★考点:项目预算成本、目标成本(考核责任成本)、项目计划成本、
项目实际成本★★★
1)项目预算成本
项目预算成本也就是投标初始成本,是在工程投标报价时,根据
企业管理水平、管理特点和投标策略,按企业费用支出标准、资源
市场价格信息和工程实际情况,测算的项目各项费用的总和。预算
成本即工程各项费用的预计总收入,是施工成本管理的起点。2)项目目标成本(考核责任成本)
企业下达给项目部的成本是项目考核责任成本,是根据企业
的有关定额经过评估、测算而下达的用于考核的责任目标成本,
也是考核工程项目成本支出的重要尺度。
3)项目计划成本
在考核成本的基础上,根据工程项目的技术特征、自然地理
特征、劳动力素质、设备情况等,考虑一定的余量,项目部自行
制订的计划成本,即项目管理的成本目标,它是控制项目成本支
出的标准。项目计划成本应低于公司下达的项目考核目标成本。4)项目实际成本
5)计划成本降低率与实际成本降低率
计划成本降低率=(目标成本一计划成本)/目标成本
实际成本降低率=(目标成本一实际成本)/目标成本案例
背景资料:
某安装公司中标一项机电工程项目,承包内容有工艺设备及
管道工程,暖通工程、电气工程和给排水工程、安装公司项目部
进场后,进行了成本分析,并将目标成本向施工人员进行交底。
序号 分部工程名称 实际发生成本 成本降低率(%)
1 暖通工程 450 10
2 电气工程 345 -15
3 给排水工程 300 25
4 工艺设备及管道工程 597 0.5
问题:
1.列式计算本工程的目标成本及项目总成本降低率。【参考答案】
实际成本降低率= ×100%
目标成本=实际成本/(1-成本降低率)
暖通的目标成本=450/(1-10%)=500万
电气工程目标成本=345/(1+15%)=300万
给排水工程目标成本=300/(1-25%)=400万
工艺设备及管道工程目标成本=597/(1-0.5%)=600万
总目标成本=500+300+400+600=1800万
实际成本=450+345+300+597=1692万
项目总的成本降低率=(1800-1692)/1800=6%考点:施工成本控制的原则★★★
施工成本控制应遵循:
成本最低化原则、
全面成本控制原则、
动态控制原则、
责权利相结合的原则
以及开源与节流相结合的原则。考点:施工成本控制的依据和程序★
非常规考点。考点:施工成本控制的内容★★
1)以项目施工成本形成过程作为控制对象
施工项目部应对项目成本进行全面、全过程的控制,控制一般包
括以下几个阶段:
(1)设计阶段
机电工程设计主要通过设计标准、设计方案及设计质量方面,形
成机电工程造价或成本的至少70%或者更高的比例,所以采用设计-
采购-施工(EPC)合同的机电工程,成本管理的关键在于设计阶段,
应重点做好设计方案比选、制定适度的设计标准、推行限额设计、
确保设计图纸质量和进度。(2)投标阶段
根据工程概况和招标文件,结合企业技术装备水平和建筑市
场进行成本预测,根据竞争对手的情况提出投标决策意见。以预
算成本测算确定投标出价策略,并为未来项目成本管理确定合同
收入的基础。(3)施工准备阶段
①制定科学先进、经济合理的施工方案。
②编制明细而具体的成本计划,并按照部门和劳务班组的分
工进行分解。
③间接费用的编制与落实。(4)施工阶段
①按目标成本落实劳务队伍、专业分包和主要材料设备的招
标采购。
②加强施工任务单和限额领料单的管理;将施工任务单和限
额领料单的结算资料与施工预算进行核对分析。
③优化施工组织程序,合理安排施工工序、作业面,科学安
排各劳务队伍、各类材料,尤其是设备、各专业大型施工机械的
进场时间,加强施工劳务实名制管理和大型施工机械的保养维护,
做到人员、机械不窝工、不停工,材料设备供应及时、库存适度,
提高劳动生产效率。④加强施工过程中信息收集,如每日施工日志、阶段性验收
报告、影像资料、劳务考勤打卡资料、签证资料、工程指令、设
计变更通知单等,注意工程变更,做好变更的成本核算、过程索
赔和签证的签订,关注现场施工条件变化对成本控制的影响,为
后期结算提供强有力的依据。
⑤经常检查对外经济合同的履行情况,不符合要求时,应根
据合同规定向对方索赔;对缺乏履约能力的单位,要采取断然措
施,立即中止合同,并另找可靠的合作单位,以免影响施工,造
成经济损失。
⑥定期检查各责任部门和责任者的成本控制情况。
⑦做好月度成本原始资料的搜集和整理,正确计算月度成本,
分析月度预算成本与实际成本的差异,充分注意并分析不利差异
产生的原因,采取有效的纠偏措施。(5)竣工验收阶段
①精心安排,干净利落地完成工程竣工收尾工作。
②重视竣工验收工作,顺利交付使用,在验收以前要准备好
验收所需要的各种书面资料并送建设单位备查;对验收中建设单
位提出的意见,应根据设计要求和合同内容认真处理,如涉及费
用,应请建设单位签证,列入工程结算。
③及时办理工程结算。一般来说,工程结算价等于原施工图
预算加增减账。(6)工程保修阶段
在工程保修期间,应由公司管理部门或项目部指定保修工作
的责任者,并责成保修责任者根据实际情况提出保修计划(包括
费用计划),以此作为控制保修费用的依据。【单选】施工阶段成本计划控制的重点是( )。
A.成本计划分解
B.成本预测
C.落实成本计划
D.办理工程结算【参考答案】C考点:施工成本控制的方法★★
1)施工成本过程控制方法
以施工图为依据,以施工过程控制成本,实行“以收定支”,或
者叫“量入为出”,这是项目施工成本控制中最有效的方法之一。2)安装工程费的动态控制
(1)人工成本的控制
①制定先进合理的企业内部劳动定额,严格执行劳动定额。
坚持按劳分配原则,提高劳动力效率,实行奖励制度。
②提高工人的技术水平和劳务队伍的组织管理水平。加强技
术培训,提高工人操作熟练程度;提高施工机械化应用水平,应
用装配式施工技术,提高工人作业工效。
③实行弹性需求的劳务管理制度。(2)材料成本的控制
加强材料采购成本的管理,同样坚持“量价分离”原则,从
量差和价差两个方面控制;加强材料消耗的管理,参照定额,从
限额发料和降低现场消耗两个方面控制。(3)工程设备成本的控制
机电安装工程如包括工程设备采购,因包含设备采购成本、
设备交通运输成本和设备质量成本等。
(4)施工机具费的控制
按施工方案和施工技术措施中规定的机种和数量安排使用;
提高施工机械的利用率和完好率;严格控制机械设备进出场时间。11.2.3 降低施工成本的措施
•
考点:组织措施 ★★★
•
考点:技术措施 ★★★
•
考点:经济措施 ★★★
•
考点:合同措施 ★★★考点:组织措施★★★
(1)组建强有力的工程项目部,配备经验丰富、能力强的项目
经理。
(2)项目部应将成本责任分解落实到各个岗位、落实到专人,
对成本进行全过程、全员、动态管理,形成一个分工明确、责任到
人的成本管理责任体系。
(3)确定合理的工作流程,在科学管理的基础之上,完善各项
规章制度,明确工作要求,准确、完整地传递相关信息。【多选】降低项目施工成本的组织措施有( )。
A.将成本责任分解到各岗位
B.选择最佳施工方案
C.确定合理的工作流程
D.制定资金使用计划
E.采取必要的风险对策【参考答案】AC考点:技术措施★★★
技术措施是降低成本的保证,在工程施工过程中采用BIM技术辅
助进行管线复杂部位的深化设计和图纸审核,杜绝或减少工程返工,
减少浪费;另外,创新技术措施,对装配式建造、机器人建造、新
型施工机具应用等进行积极探索和应用,通过技术措施与经济措施
相结合的方式,提高劳动生产率,以技术优势来取得经济效益,降
低项目成本。考点:经济措施★★★
1)控制人工费用
2)控制材料费用
3)控制机械费用
4)控制间接费及其他直接费考点:合同措施★★★
(1)选用适当的合同模式。
(2)采用严谨的合同条款。
(3)全过程的合同控制。考点 内容
工程费 按工程费用构成要素:人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润和增值税。
用组成 按工程造价组成内容:分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和增值税。
计划成本降低率=(目标成本-计划成本)/目标成本
降低率
实际成本降低率=(目标成本-实际成本)/目标成本
控制原 成本最低化原则、全面成本控制原则、动态控制原则、责权利相结合的原则、
则 开源与节流相结合的原则。2)安装工程费的动态控制
(1)人工成本的控制:提高劳动力效率。提高工人的技术水平和劳务队伍的组织
管理水平。实行弹性需求的劳务管理制度。
控制的
(2)材料成本的控制:“量价分离”;加强材料消耗的管理,从限额发料和降低
方法
现场消耗两个方面控制。
(3)工程设备成本的控制:采购成本、运输成本、设备质量成本等。
(4)施工机具费的控制:利用率和完好率;严格控制机械设备进出场时间。
措施 组织措施、技术措施、经济措施、合同措施感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师第12章 施工安全管理
•
12.1 施工现场安全管理
•
12.2 施工安全实施要求12.1 施工现场安全管理
•
12.1.1 施工现场安全管理规定
•
12.1.2 现场危险源识别12.1.1 施工现场安全管理规定
•
考点:基本要求 ★
•
考点:施工现场安全管理实施 ★★★★考点:基本要求★
非常规考点。考点:施工现场安全管理实施★★★★
1)项目部制定项目安全管理目标
2)建立健全安全生产责任体系
(1)项目经理应为工程项目安全生产第一责任人,应负责分解
落实安全生产责任,实施考核奖惩,实现项目安全管理目标。
(2)总承包单位、专业承包和劳务分包单位应按规定配备项目
专职安全生产管理人员。3)项目部各类人员安全生产职责的规定
(1)项目专职安全生产管理人员主要安全生产职责:巡查项
目安全生产管理情况,阻止和处理违章指挥、违章作业和违反劳
动纪律等现象,并应做好记录;对危险性较大的分部分项工程应
依据方案实施安全监督并做好记录;建立项目安全生产管理档案,
定期报告项目安全生产情况。
(2)项目总工程师对本工程项目的安全生产负技术责任。
(3)施工员对所管辖劳务队(或班组)的安全生产负直接领
导责任。案例
背景资料:
B公司与A公司签订安全生产责任书,明确各自安全责任,建
立项目安全责任体系,并由项目副经理全面领导负责安全生产,
为安全生产第一责任人,并由项目总工程师对本项目的安全生产
负部分领导责任。
问题:
1.B公司制定的安全生产责任体系中有哪些不妥?说明理由。【参考答案】
1.(1)由项目副经理全面领导负责安全生产,为安全生产第一责
任人,不妥,项目经理应为工程项目安全生产第一责任人。
(2)由项目总工程师对本项目的安全生产负部分领导责任,不
妥,项目总工程师对本工程项目的安全生产负技术责任。12.1.2 现场危险源识别
•
考点:项目危险源辨识范围 ★
•
考点:危险源的种类 ★
•
考点:施工安全重大危险源的主要类型 ★★★
•
考点:危险源的辨别 ★考点:项目危险源辨识范围★
非常规考点。考点:危险源的种类★
非常规考点。考点:施工安全重大危险源的主要类型★★★
(1)脚手架搭设、支撑、起重作业、物料提升作业、施工电梯
安装与运行,局部结构工程或临时建筑(工棚、围墙等)失稳,造
成坍塌、倒塌意外;高度大于2m的作业面(包括高空、洞口、临边
作业),因安全防护设施不符合或无防护设施、人员未配系防护绳
(带)等造成人员踏空、滑倒、失稳等意外。
(2)工程材料、构件及设备的堆放与搬(吊)运等发生高空坠
落、堆放散落、撞击人员等意外。
(3)施工用易燃易爆化学物品临时存放或使用不符合要求、防
护不到位,造成火灾、爆炸或人员中毒意外。
(4)“危大工程”均属于施工场所重大危险源的危险因素。案例
背景资料:
在定期的安全培训中,安全工程师将本项目中出现的几种违
反安全规定的情况画成施工现场示意图(见图)要求施工人员对
照识别。问题:
1.指出图中A、B、C、D各点分别存在哪些安全隐患?【参考答案】
1.A处瓦材堆放不安全,易坠落,现场人员站立于容易掉落瓦材
的下方,易受到物体打击。
B处人员着装不符合要求,增加工伤风险,禁止施工作业人员穿
拖鞋、凉鞋、高跟鞋,以及短裤、裙子等进入施工现场。人员位
于车辆正后方指挥倒车容易被车辆撞伤夹伤。
C处存在斜拉斜吊情况,被吊物易晃动。吊钩防脱落卡损坏,有
构件滑脱的安全隐患。
D处1人搬运长梯,存在失衡、盲区、误伤隐患,搬运长梯子应该
有两人于两端抬运。人员在吊装作业区域穿行,有机械伤害隐患。考点:危险源的辨别★
非常规考点。12.2 施工安全实施要求
•
12.2.1 安全技术措施与交底
•
12.2.2 应急预案编制与实施
•
12.2.3 安全事故调查与处理12.2.1 安全技术措施与交底
•
考点:安全技术措施 ★★
•
考点:安全技术交底 ★★★考点:安全技术措施★★
1)确定重大风险源的部位和过程,制定相应措施
例如:高空坠落、机械伤害、起重吊装、动用明火、密闭容器、
带电调试、管道和容器的无损检测、压力试验、清洗吹扫、临时用
电、试运行等。考点:安全技术交底★★★
1)安全技术交底制度
专项施工方案实施前,编制人员或项目技术负责人应向施工现场
管理人员进行交底。施工现场管理人员应向作业人员进行安全交底,
并由双方和项目专职安全生产管理人员签字确认。12.2.2 应急预案编制与实施
•
考点:应急管理要求 ★
•
考点:施工现场的突发事件 ★
•
考点:突发事件分级 ★
•
考点:应急预案的分类及要求 ★★★
•
考点:应急预案的编制要求 ★
•
考点:应急预案的评审与备案 ★★★
•
考点:应急预案的培训与演练 ★★★
•
考点:应急实施 ★★
•
考点:应急响应后期处置及应急总结 ★考点:应急管理要求★
非常规考点。考点:施工现场的突发事件★
非常规考点。考点:突发事件分级★
非常规考点。考点:应急预案的分类及要求★★★
1)综合应急预案
综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、
事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案
管理等内容。综合应急预案一般是公司级别的应急管理。
2)专项应急预案
专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等
内容。专项应急预案是针对专业(如重大吊装作业)的应急预案。
3)现场处置方案
现场处置方案应当规定应急工作职责、应急处置措施和注意事项
等内容。现场处置方案是针对施工现场突发情况而制定的通用型处
置方案。考点:应急预案的编制要求★
非常规考点。考点:应急预案的评审与备案★★★
(1)施工单位和易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危
险物品的储存、使用单位和中型规模以上的企业,应当组织专家对
本单位编制的应急预案进行评审;评审应当形成书面纪要并附有专
家名单;应急预案经评审或者论证后,由企业主要负责人签署发布。
(2)应急预案应当至少每3年修订1次,预案修订情况应记录并
归档。考点:应急预案的培训与演练★★★
1)应急演练的范围与频次
应急预案的演练分为项目部级演练、企业级演练以及配合政府联
合演练三个级别。
(1)项目部级现场处置方案演练主要为熟悉应急行动或完成某
项应急任务所需要技能而进行的单项演习,如报警、通报程序的演
练、岗位紧急处理措施的演练、紧急疏散行动的演练等。演练的频
次为每半年至少1次。
(2)企业级综合应急预案演练或者专项应急预案演练主要为需
要企业内部多个应急组织之间或与某些外部应急组织之间相互协作
进行的演习。演练的频次在每年至少1次。
(3)企业和政府联合进行的演练,由政府相关部门控制演练的
范围和演练的频次。【单选】关于施工单位应急预案演练的说法,错误的是( )。
A.每年至少组织一次综合应急预案演练
B.每年至少组织一次专项应急预案演练
C.每半年至少组织一次现场处置方案演练
D.每年至少组织一次安全事故应急预案演练【参考答案】D考点:应急实施★★
1)应急响应分级
按照安全生产事故灾难的可控性、严重程度和影响范围,应急响应级别
原则上分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级响应。
级别 应急处置程序
发生特别重大生产安全事故灾难,启动I级应急响应,在国务院安委办或国
务院有关部门的领导和指导下,市政府组织市安全生产应急救援指挥部或
I
其他有关应急指挥机构组织、指挥、协调、调度全市应急力量和资源,统
一实施应急处置,各有关部门和单位密切配合,协同处置。
发生重大生产安全事故灾难,启动Ⅱ级应急响应,由市安全生产应急救援
Ⅱ 指挥部或其他有关应急指挥机构组织、指挥、协调、调度本市有关应急力
量和资源,统一实施应急处置,各有关部门和单位密切配合,协同处置
发生较大生产安全事故,启动Ⅲ级应急响应,由事发地区县政府、市应急
联动中心、市安全生产应急救援指挥部办公室或其他有关应急指挥机构组
Ⅲ
织、指挥、协调、调度有关应急力量和资源实施应急处置,各有关部门和
单位密切配合、协同处置
发生一般生产安全事故,启动IV级应急响应,由事发地区县政府和有关部
IV 门组织相关应急力量和资源实施应急处置,超出其应急处置能力时,及时
上报请求救援考点:应急响应后期处置及应急总结★
非常规考点。12.2.3 安全事故调查与处理
•
考点:生产安全事故等级的划分 ★★
•
考点:安全事故处置 ★★★★
•
考点:事故调查 ★★
•
考点:事故处理及其法律责任 ★★考点:生产安全事故等级的划分★★
根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,生产安全
事故一般分4个等级,即特别重大事故、重大事故、较大事故、一般
事故。考点:安全事故处置★★★★
1)事故报告
事故发生后,事故现场有关人员应立即向本单位负责人报告;单
位负责人接到报告后,应当于1个小时内向事发地县级以上人民政府
安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报
告;情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向事发地县级以上人
民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关
部门报告。2)报告事故的内容
(1)事故发生单位概况。
(2)事故发生的时间、地点以及施工现场情况。
(3)事故的简要经过。
(4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明
的人数)和初步估计的直接经济损失。
(5)已经采取的措施。
(6)其他应报告的情况。
巧思妙记
口诀:狂师弟请过往人直接踩他考点:事故调查★★
特别重大事故由国务院或由国务院授权有关部门组织事故调查组
进行调查;
重大事故、较大事故、一般事故分别由省级、市级、县级人民政
府负责调查;
未造成人员伤亡的一般事故,县级人民政府也可委托事故发生单
位组织调查组进行调查。考点:事故处理及其法律责任★★
事故处置应坚持“四不放过”原则:
事故原因未查清不放过;
事故责任人未受到处理不放过;
事故责任人和周围群众没有受到教育不放过;
事故没有制定纠正和预防措施不放过。考点 内容
3)项目部各类人员安全生产职责的规定
(1)项目专职安全生产管理人员主要安全生产职责:巡查项目安全生产管理情
项目部各类 况,阻止和处理违章指挥、违章作业和违反劳动纪律等现象,并应做好记录;对
人员安全生 危险性较大的分部分项工程应依据方案实施安全监督并做好记录;建立项目安全
产职责 生产管理档案,定期报告项目安全生产情况。
(2)项目总工程师对本工程项目的安全生产负技术责任。
(3)施工员对所管辖劳务队(或班组)的安全生产负直接领导责任。
施工安全重 坍塌、倒塌;高空作业人员踏空、滑倒、失稳等意外。材料高空坠落、机械伤害;
大危险源 火灾、爆炸、中毒;危大工程……。应急预案 1)综合应急预案:一般是公司级别的应急管理。
的分类及 2)专项应急预案:是针对专业(如重大吊装作业)的应急预案。
要求 3)现场处置方案:是针对施工现场突发情况而制定的通用型处置方案。
1)应急演练的范围与频次
应急预案
应急预案的演练分为项目部级演练、企业级演练以及配合政府联合演练。
的培训与
(1)项目部级现场处置方案演练。频次为每半年至少1次。
演练
(2)企业级综合应急预案演练或者专项应急预案演练。频次在每年至少1次。1)事故报告
事故发生后,事故现场有关人员应立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告
后,应当于1个小时内向事发地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安
全生产监督管理职责的有关部门报告;情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向
事发地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有
安全 关部门报告。
事故 2)报告事故的内容
处置 (1)事故发生单位概况。
(2)事故发生的时间、地点以及施工现场情况。
(3)事故的简要经过。
(4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失。
(5)已经采取的措施。
(6)其他应报告的情况。感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师第13章 绿色施工及现场环境管理
•
13.1 绿色施工
•
13.2 施工现场环境管理13.1 绿色施工
•
13.1.1 绿色施工要点与评价
•
13.1.2 绿色施工新技术13.1.1 绿色施工要点与评价
•
考点:绿色施工原则 ★
•
考点:绿色施工要点 ★★★★
•
考点:绿色施工要求 ★
•
考点:绿色施工评价 ★★★★考点:绿色施工原则★
非常规考点。考点:绿色施工要点★★★★
绿色施工总体上由绿色施工管理、环境保护、资源节约、人力资
源节约和保护、技术创新等组成。1)绿色施工管理
绿色施工管理包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管
理和人员安全与健康管理五个方面。2)资源节约技术要点
(1)节材与材料资源利用技术要点
①项目部应建立具体材料进场计划,以及材料采购、限额领
料等管理制度。
②图纸会审时,应审核节材与材料资源利用的相关内容。
③应用BIM技术优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案,
优化钢构件下料方案。
④采用“BIM技术、工厂化预制、模块化安装”等先进施工技
术,精密设计、建造,提高材料利用率。
⑤对工程成品采取保护措施。(2)节水与水资源利用技术要点
①制定用水消耗指标,办公区、生活区、生产区用水单独计量,
并建立台账,定期进行核算、对比分析。
②施工中采用先进的节水施工工艺。
③管道打压采用循环水。
④施工现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等采用
非传统水源。
⑤非传统水源经过处理和检验合格后作为施工、生活非饮用水。
⑥施工废水与生活废水有收集管网、处理设施和利用措施。(3)节能与能源利用技术要点
①制定用能消耗指标,办公区、生活区、生产区用能单独计量,并建
立台账,定期进行核算、对比分析。
②合理安排施工工序和施工进度,共享施工机具资源,减少垂直运输
设备能耗,避免集中使用大功率设备。
③高能耗设备单独配置计量仪器,定期监控能源利用情况。
④优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具。
⑤合理布置施工总平面图,避免现场二次搬运。
⑥减少夜间作业、冬期施工和雨天施工时间。
⑦根据当地气候和自然资源条件,充分利用太阳能等可再生能源。
⑧无直接采光的施工通道和施工区域照明宜采用声控、光控、延时等
控制方式。(4)节地与施工用地保护技术要点
①施工总平面根据功能分区集中布置。
②加大管道、钢结构的工厂化预制深度,节省现场临时用地。
③优化土石方工程施工方案,减少土方开挖和回填量,最大
限度地减少对土地的扰动。
④危险品、化学品存放处采取隔离措施。
⑤污水排放管道不得渗漏。
⑥对机用废油、涂料等有害液体进行回收,不得随意排放。
⑦工程施工完成后,进行地貌和植被复原。(5)临时设施资源节约
①合理规划设计临时用电线路铺设、配电箱配置和照明布局。
②办公区和生活区应使用节能照明灯具。
③合理设计临时用水系统,供水管线及末端无渗漏;临时用
水系统应采用节水系统和节水器具。
④采用可周转装配式场界围挡和临时路面。
⑤采用标准化、可周转装配式作业工棚、试验用房及安全防
护设施。
⑥利用既有建筑物、市政设施和周边道路。
⑦采用永临结合技术,如施工现场道路按照永久道路和临时
道路相结合的原则布置。【单选】下列绿色施工技术中,属于节材与材料资源利用方面的
是( )。
A.BIM技术及工厂化预制
B.雨水回收和利用
C.使用太阳能临时照明灯
D.减少土方开挖和回填【参考答案】A考点:绿色施工要求★
非常规考点。考点:绿色施工评价★★★★
1)评价框架体系
绿色施工评价框架体系应由
基本规定评价、
指标评价、
要素评价、
批次评价、
阶段评价、
单位工程评价
及评价等级划分等构成,
绿色施工评价依此顺序进行。(1)指标评价应对控制项、一般项和优选项的条款进行评价。
(2)要素评价应在指标评价的基础上,对环境保护、资源节
约、人力资源节约和保护三个要素分别进行评价。
(3)单位工程评价应在阶段评价的基础上进行,评价等级划
分应分为不合格、合格和优良三个等级。
(4)评价频次,工程项目绿色施工批次评价次数每季度不应
少于1次,且每阶段不应少于1次。2)评价组织、程序与资料
(1)评价组织
①单位工程绿色施工评价应由建设单位组织,施工单位和监
理单位参加。
②单位工程绿色施工阶段评价应由建设单位或监理单位组织,
建设单位、监理单位和施工单位参加。
③单位工程绿色施工批次评价应由施工单位组织,建设单位
和监理单位参加。13.1.2 绿色施工新技术★
•
非常规考点。13.2 施工现场环境管理
•
13.2.1 施工现场环境保护
•
13.2.2 现场文明施工要求13.2.1 施工现场环境保护
•
考点:扬尘控制 ★★★
•
考点:噪声与振动控制 ★★★
•
考点:光污染控制 ★★★
•
考点:水污染控制 ★★★
•
考点:土壤保护 ★★★
•
考点:垃圾控制 ★
•
考点:地下设施、文物和资源保护 ★考点:扬尘控制★★★
(1)运送土方、垃圾、设备及建筑材料等时,不应污损道路。
运输容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆,应采取措施封闭严密。
施工现场出口应设置洗车设施,保持开出现场车辆的清洁。
(2)现场道路、加工区、材料堆放区宜及时进行地面硬化。
(3)土方作业阶段,采取洒水、覆盖等措施,使作业区目测扬
尘高度小于1.5m。
(4)对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施;对粉末状材料
应封闭存放。
(5)建(构)筑物机械拆除前,应做好扬尘控制计划。
(6)拆除爆破作业前应做好扬尘控制计划。
(7)不得在施工现场燃烧废弃物。
(8)管道和钢结构预制应在封闭的厂房内进行喷砂除锈作业。【单选】下列绿色施工环境保护措施中,属于扬尘控制的是( )。
A.对建筑垃圾进行分类
B.施工现场出口设置洗车槽
C.防腐保温材料妥善保管
D.施工后恢复被破坏的植被【参考答案】B考点:噪声与振动控制★★★
(1)在施工场界对噪声进行实时监测与控制,现场噪声排放不
得超过国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523—
2011的规定。
(2)尽量使用低噪声、低振动的机具,采取隔声与隔振措施。考点:光污染控制★★★
(1)夜间电焊作业应采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄。
(2)大型照明灯应控制照射角度,防止强光外泄。考点:水污染控制★★★
(1)在施工现场应针对不同的污水,设置相应的处理设施。
(2)污水排放前应委托有资质的单位进行废水水质检测,并提
供相应的污水检测报告。
(3)保护地下水环境,采用隔水性能好的边坡支护技术。
(4)对于化学品等有毒材料、油料的储存地,应有严格的隔水
层设计,做好渗漏液收集和处理。考点:土壤保护★★★
(1)保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土
应及时覆盖。
(2)污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。
(3)防腐保温用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料等应妥善保
管,对现场地面造成污染时应及时进行清理。
(4)对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理,不能
作为建筑垃圾外运。
(5)施工后应恢复施工活动破坏的植被。案例
背景资料:
某安装公司签订了20MWp并网光伏发电项目的施工总承包合
同……。
安装公司项目部进场后,认真开展项目开工前的各项准备工
作,项目经理组织编制了机电安装工程施工组织总设计,技术人
员编制了主要施工方案,方案中的绿色施工管理的重点是草原土
壤保护。
问题:
1.本工程在绿色施工管理中,对草原土壤保护的要求有哪些?【参考答案】
1.草原土壤保护的要求:
(1)保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土
应及时覆盖。
(2)污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。
(3)防腐保温用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料应妥善保管,
对现场地面造成污染时应及时进行清理。
(4)对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理,不能
作为建筑垃圾外运。
(5)施工后应恢复施工活动破坏的植被。考点:垃圾控制★
非常规考点。考点:地下设施、文物和资源保护★
非常规考点。13.2.2 现场文明施工要求
•
考点:施工现场通道及安全防护措施 ★★★
•
考点:施工材料管理措施 ★
•
考点:施工机具的管理措施 ★
•
考点:施工现场临时用电管理措施 ★
•
考点:场容管理措施 ★
•
考点:现场管理人员及施工作业人员的行为管理 ★★考点:施工现场通道及安全防护措施★★★
(1)场区人行道应标识清楚,并与主路之间采取隔离措施。
(2)消防通道必须建成环形或足以能满足消防车回车条件,且宽
度不小于4.0m。
(3)所有施工场点应标识出人行通道并用隔离布带隔离。
(4)所有临时楼梯必须按规定要求制作安装,两边扶手用安全网
防护。
(5)高2m以上平台必须安装护栏。
(6)所有吊装区必须设立警戒线,并用隔离布带隔离,标识明显。
(7)所有高处作业必须挂安全网,做安全护栏,并设置踢脚板防
止坠物,靠人行道和马路一侧要用安全网封闭。
(8)施工通道处应有必要的照明设施。考点:施工材料管理措施★
非常规考点。考点:施工机具的管理措施★
非常规考点。考点:施工现场临时用电管理措施★
非常规考点。考点:场容管理措施★
非常规考点。考点:现场管理人员及施工作业人员的行为管理★★
(1)进入现场必须穿工作服,并按规定佩戴各类安全防护用品。
(2)出入现场必须走安全通道。
(3)严禁工作时戏耍打闹。
(4)严禁酒后作业。
(5)严禁在非吸烟区吸烟。
(6)禁止其他一切不文明行为。【单选】下列管理措施中,属于现场管理及施工作业人员行为管
理的是( )。
A.人员进入施工现场必须走安全通道
B.施工通道处必须设置必要的照明设施
C.高度2m以上操作平台必须安装护栏
D.厂区人行道与主路采取隔离措施【参考答案】A考点 内容
绿色
由绿色施工管理、环境保护、资源节约、人力资源节约和保护、技术创新等组成。
施工
绿色施工管理包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理。
要点
1)评价框架体系
(1)指标:控制项、一般项、优选项。
(2)要素:环境保护、资源节约、人力资源节约和保护。
绿色 (3)单位工程评价等级:不合格、合格、优良。
施工 (4)评价频次:每季度不应少于1次,且每阶段不应少于1次。
评价 2)评价组织、程序与资料
①单位工程绿色施工评价应由建设单位组织。
②单位工程绿色施工阶段评价应由建设单位或监理单位组织。
③单位工程绿色施工批次评价应由施工单位组织。噪声与 (1)在施工场界对噪声进行实时监测与控制。
振动 (2)尽量使用低噪声、低振动的机具,采取隔声与隔振措施。
(1)夜间电焊作业应采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄。
光污染
(2)大型照明灯应控制照射角度,防止强光外泄。
(1)在施工现场应针对不同的污水,设置相应的处理设施。
(2)污水排放前应委托有资质的单位进行废水水质检测,并提供相应的污水检测
水污染 报告。
控制 (3)保护地下水环境,采用隔水性能好的边坡支护技术。
(4)对于化学品等有毒材料、油料的储存地,应有严格的隔水层设计,做好渗漏
液收集和处理。
(1)保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土应及时覆盖。
(2)污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。
土壤保 (3)防腐保温用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料等应妥善保管,对现场地面造
护 成污染时应及时进行清理。
(4)对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运。
(5)施工后应恢复施工活动破坏的植被。感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师第14章 机电工程施工资源与协调管理
•
14.1 施工资源管理
•
14.2 施工协调管理14.1 施工资源管理
•
14.1.1 人力资源管理
•
14.1.2 工程材料管理
•
14.1.3 施工机具管理14.1.1 人力资源管理
•
考点:人力资源需求预测 ★
•
考点:人力资源配置 ★★★★
•
考点:员工的培训与激励 ★
•
考点:劳动管理 ★★★考点:人力资源需求预测★
非常规考点。考点:人力资源配置★★★★
1)施工现场项目部主要人员的配备
(1)项目部负责人(项目经理):必须具有机电工程建造师资
格及安全生产考核合格证。
(2)项目技术负责人:具有规定的机电工程相关专业职称,有
从事工程施工技术管理工作经历。
(3)项目部技术人员:根据项目大小和具体情况,按分部、分
项工程及专业配备。(4)项目部现场施工管理人员:施工员、材料员、安全员、
机械员、劳务员、资料员、质量员、标准员等必须经培训、考试、
持证上岗。项目部现场施工管理人员应根据工程项目的需要配备。
施工员、质量员要根据项目专业情况配备,安全员要根据项目大
小配备。
(5)项目部现场主要技术工人,根据项目具体情况,按单位、
分部、分项工程和专业配备。必须持证上岗。
巧思妙记
口诀:老子记功,按标准量才2)特种作业和特种设备作业人员配置要求
(1)特种作业人员
包括:建筑电工,建筑架子工,建筑起重信号司索工,建筑
起重机械司机,建筑起重机械安装拆卸工,高处作业吊篮安装拆
卸工。
特种作业人员资格条件及管理要求:特种作业人员必须取得
建筑施工特种作业人员操作资格证书后方可上岗作业。离开特种
作业岗位6个月以上的应重新进行实际操作考试,经确认合格后
方可上岗作业。(2)特种设备作业人员
特种设备作业人员应当按照国家有关规定经特种设备安全监
督管理部门考核合格,取得国家统一格式的特种设备安全管理及
作业人员证书,方可从事相应的作业或者管理工作。
机电安装工程中涉及的特种设备作业人员有:特种设备安全
管理人员、电梯维修工、起重机作业人员(起重机指挥、起重机
司机)、特种设备焊接作业人员。案例
背景资料:
某公司承接一项体育馆机电安装工程,建筑高度35m,屋面
结构为复杂钢结构,其下方布置空调除湿、虹吸雨水管道等机电
管线,安装高度18m~28m。混凝土预制看台板下方机电管线的
吊架采用用焊接H型钢作作为转换支架,规格为HW350×350。
公司组建项目部,配备了项目部负责人、技术负责人和技术人员。
其中现场施工管理人员包括施工员、材料员、安全员、质量员和
资料员。项目部将人员名单、数量和培训等情况上报,总包单位
审查后认为人员配备不能满足项目管理的需求,要求进行补充。问题:
1.机电项目部现场施工管理人员应补充哪类人员?项目部主要人
员还应补充哪类人员?【参考答案】
1.(1)机电项目部现场施工管理人员还应补充:机械员、劳务员、
标准员。
(2)项目部主要人员还应补充:项目部现场施工管理人员、项
目部现场主要技术工人。考点:员工的培训与激励★
非常规考点。考点:劳动管理★★★
1)劳动力的优化配置
优化配置的依据。
项目所需劳动力的种类及数量;
项目的进度计划;
项目的劳动力供给市场状况,包括劳动力供给方的议价能力和可
获得性。14.1.2 工程材料管理
•
考点:材料提供方式 ★
•
考点:材料采购与材料计划 ★★
•
考点:材料进场验收与保管 ★★★★
•
考点:材料领发、使用和回收要求 ★★★★考点:材料提供方式★
非常规考点。考点:材料采购与材料计划★★
1)材料计划要求
材料计划编制依据:根据施工图纸、整体施工进度安排及安装施
工预算定额进行材料计划的编制。2)材料采购要求
(1)制订材料采购计划。需要经营部门、工程部门、项目部、
施工工地和采购部门等共同协作来完成。
(2)材料计划内容。应包括材料种类、规格品种、数量、工
程项目、使用时间、技术要求等内容。(3)材料采购方式:
计划内采购的大宗材料一般均应采取招标、议标方式;
对特殊原因,供货商不足规定的招标单位数时,可采取议标;
对零星材料、工程急需材料、技术要求高和专业性强的材料
以及建设单位对产品有特殊要求的材料,可采用询价比价、协商
价格采购方式。考点:材料进场验收与保管★★★★
1)材料进场验收
(1)进场验收、复检。在材料进场时必须根据进料计划、送料
凭证、质量保证书或产品合格证,进行材料的数量和质量验收;要
求复检的材料应有取样送检证明报告。
(2)按验收标准、规定验收。验收工作按质量验收规范和计量
检测规定进行。
(3)验收内容应完整。包括品种、规格、型号、质量、数量、
证件等。
(4)做好记录、办理验收。验收要做好记录、办理验收手续。
(5)不合格的材料拒绝接收。2)材料保管
(1)专人管理,明确责任。
(2)标识清楚。
(3)安全防护。对于易燃、易爆、有毒、有害危险品储存要
在远离人员密集区的专门库房存放,并设专人管理,制定安全操
作规程并详细说明该物质的性质、使用注意事项、可能发生的伤
害及应采取的救护措施,严格出、入库管理。针对不同要求的材
料库房要有防雨、防洪、防碰、防火、防腐、防热、防潮、防冻、
防爆、防有害气体泄漏的技术措施。对危险品存放的专用库,应
有明显的标识,并配备相应的安全及消防设施和应急器材。
(4)分类存放。
(5)定期盘点。案例
背景资料:
工程所在地的冬季气温会低至-10℃,A公司提交报审的施工
组织设计中缺少冬季施工措施,监理工程师要求A公司补充。锅
炉受热面的部件材质主要为合金钢和20G,在安装前,根据制造
厂的出厂技术文件清点了锅炉受热面的部件数量,对合金钢部件
进行了材质复验。
问题:
1.锅炉水压试验时环境温度低于多少度时应采取相应的保护措施?
A公司是根据哪些技术文件清点锅炉受热面的部件数量?如何复
验合金钢部件的材质?【参考答案】
1.(1)锅炉水压试验时环境温度在低于5℃时候采取可靠的防冻
措施;
(2)锅炉水冷壁数量验收的依据包括:进料计划、送料凭证、
质量保证书或产品合格证。
(3)对合金钢部件应取样送检至检验检测机构,可以采用进行
光谱分析的方法,应取得复验合格报告。考点:材料领发、使用和回收要求★★★★
1)材料领发要求
(1)建立领发料台账。
(2)限额领料。凡有定额的工程用料,凭限额领料单领发材料。
(3)定额发料。施工设施用料也实行定额发料制度,以设施用
料计划进行总控制。
(4)超限额用料经签发批准。在用料前应办理手续,填写限额
领料单,注明超耗原因,经签发批准后实施。2)材料使用与回收要求
(1)统一管理。
(2)合理用料。
(3)防止丢失。
(4)工完料清。
(5)余料回收。14.1.3 施工机具管理
•
考点:主要施工机具的分类 ★
•
考点:施工机具的选择原则 ★
•
考点:施工机具管理要求 ★★★★考点:主要施工机具的分类★
非常规考点。考点:施工机具的选择原则★
非常规考点。考点:施工机具管理要求★★★★
(1)施工项目部要在熟悉所承揽工程的施工特征前提下,使施
工机具在技术上、经济上、安全上都能适应。
①进入现场的施工机械应进行安装验收,保持性能、状态完好,
做到资料齐全、准确。需在现场组装的大型机具,使用前要组织验
收,以验证组装质量和安全性能,合格后启用。属于特种设备的应
履行报检程序。
②施工机具的使用应贯彻“人机固定”原则,实行定机、定人、
定岗位责任的“三定”制度。执行重要施工机械设备专机专人负责
制、机长负责制和操作人员持证上岗制。(2)施工机械设备操作人员的要求:
①严格按照操作规程作业,搞好设备日常维护,保证机械设
备安全运行。
②特种作业严格执行持证上岗制度并审查证件的有效性和作
业范围。
③逐步达到本级别“四懂三会”(四懂:懂性能、懂原理、
懂结构、懂用途;三会:会操作、会保养、会排除故障)的要求。
④做好机械设备运行记录,填写项目真实、齐全、准确。14.2 施工协调管理
•
14.2.1 施工现场内部协调
•
14.2.2 施工现场外部协调14.2.1 施工现场内部协调
•
考点:内部协调管理的内容 ★★★★
•
考点:内部协调管理的形式 ★★★
•
考点:协调管理的措施 ★★★
•
考点:对工程分承包单位协调管理的内容 ★考点:内部协调管理的内容★★★★
1)内部协调管理的类型
(1)与施工进度计划安排的协调
(2)与施工资源分配供给的协调
施工资源分为人力资源、施工机具、施工技术资源、设备和材料、
施工资金资源,也称五大生产要素。
(3)与施工质量管理的协调
(4)与施工安全管理的协调
(5)与施工作业面安排的协调
(6)与施工资料形成的协调考点:内部协调管理的形式★★★
(1)例行的管理协调会,主要对例行检查后发现的管理偏差进
行通报沟通,讨论措施进行纠正,避免类似情况再次发生。
(2)建立协调调度室或设置调度员,主要对项目的执行层(包
括作业人员)在施工中所需生产资源需求、作业工序安排、计划进
度调节等实行即时调度协调。
(3)项目经理或授权的其他领导人指令,主要对突发事项、急
需处理事项以指令形式进行管理协调。考点:协调管理的措施★★★
1)组织措施:项目部建立协调会议制度,定期组织召开协调会,
解决施工中需要协调的问题。
2)制度措施:项目部有健全的规章制度,明确的责任和义务,
使协调管理有章可循,各类人员、各级组织的责任明确,则协调后
的实施能落实到位。建立由管理层到施工班组的责任制度,在责任
制度的基础上建立奖惩制度,提高施工人员的责任心和积极性,建
立以项目经理为责任人的质量问题责任制度。3)教育措施:使项目部全体员工明白工作中的管理协调是从
全局利益出发,即便对局部利益或小部分人利益发生损害,也要
服从协调管理的指示。
4)经济措施:对协调管理中受益者要按规定收取费用,给予
受损者适当补偿。考点:对工程分承包单位协调管理的内容★
非常规考点。14.2.2 施工现场外部协调
•
考点:与施工单位有合同契约关系的单位的协调 ★★
•
考点:与施工单位有洽谈协商记录的单位的协调 ★★
•
考点:与政府相关部门或单位的协调 ★★
•
考点:与人员生活直接相关的驻地单位或个人的协调 ★★考点:与施工单位有合同契约关系的单位的协调★★
发包单位、业主及其代表、监理单位;材料供应单位或个人;设
备供应单位;施工机械出租单位;经委托的检验、检测、试验单位;
临时设施场地或建筑物出租单位或个人;其他。【单选】下列需协调的单位中,与施工单位没有合同契约关系的
单位是( )。
A.监理单位
B.经委托的检测单位
C.设备材料厂家
D.消防管理部门【参考答案】D考点:与施工单位有洽谈协商记录的单位的协调★★
工程设计单位;与工程试运行相关的市政供水、供气、供热、供
电单位;市政交通运输道路管理以及航道、车站、港口、码头等管
理单位;通信、污水排放、建筑垃圾处置等管理单位;其他。考点:与政府相关部门或单位的协调★★
工程质量监督部门;施工安全监督部门;特种设备安全管理部门;
消防安全监督部门;环保监察机构;海关和检验检疫机构及其他单
位。考点:与人员生活直接相关的驻地单位或个人的协调★★
工程所在地的基层行政、公安和医疗机构;租用临时设施的出租
方;工程周边的居民等。案例
背景资料:
某施工单位承包新建风电项目的35KV升压站和35KV架空线路。
根据线路设计,架空线路需跨越铁路,升压站内设置一台35KV的
油浸式变压器。施工项目部及生活营地设置在某行政村旁,项目
部进场后,未经铁路部门许可,占用铁路用地存放施工设备,受
到铁路部门处罚,停工处理。造成了工期延误。
问题:
1.项目部在设置生活营地时需要与哪些部门沟通协调?【参考答案】
1.基层行政机构;公安机构;医疗机构等。考点 内容
(1)项目部负责人。
项目
(2)项目技术负责人。
部主
(3)项目部技术人员。
要人
(4)项目部现场施工管理人员:施工员、材料员、安全员、机械员、劳务员、资料
员的
员、质量员、标准员等。
配备
(5)项目部现场主要技术工人。
劳动 (1)优化配置的依据。
力的 项目所需劳动力的种类及数量;
优化 项目的进度计划;
配置 项目的劳动力供给市场状况,包括劳动力供给方的议价能力和可获得性。材料
材料计划内容:材料种类、规格品种、数量、工程项目、使用时间、技术要求等。
采购
(1)进场验收、复检。在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或
产品合格证,进行材料的数量和质量验收;要求复检的材料应有取样送检证明报告。
材料
(2)按验收标准、规定验收。验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行。
进场
(3)验收内容应完整。包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等。
验收
(4)做好记录、办理验收。验收要做好记录、办理验收手续。
(5)不合格的材料拒绝接收。
材料 (1)专人管理,明确责任。(2)标识清楚。(3)安全防护。
保管 (4)分类存放。(5)定期盘点。
(1)建立领发料台账。(2)限额领料。(3)定额发料。
材料
(4)超限额用料经签发批准。在用料前应办理手续,填写限额领料单,注明超耗原
领发
因,经签发批准后实施。②施工机具的使用实行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度。
施工 (2)施工机械设备操作人员的要求:
机具 ①严格按照操作规程作业,搞好设备日常维护,保证机械设备安全运行。
管理 ②特种作业严格执行持证上岗制度并审查证件的有效性和作业范围。
要求 ③逐步达到本级别“四懂三会”(四懂:懂性能、懂原理、懂结构、懂用途;
三会:会操作、会保养、会排除故障)的要求。
④做好机械设备运行记录,填写项目真实、齐全、准确。
(1)与施工进度计划安排的协调
内部
(2)与施工资源分配供给的协调
协调
(3)与施工质量管理的协调
管理
(4)与施工安全管理的协调
的类
(5)与施工作业面安排的协调
型
(6)与施工资料形成的协调协调管 (1)例行的管理协调会。
理的形 (2)建立协调调度室或设置调度员。
式 (3)项目经理或授权的其他领导人指令。
1)组织措施
协调管
2)制度措施
理的措
3)教育措施
施
4)经济措施感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师第15章 机电工程试运行及竣工验收管理
•
15.1 试运行管理
•
15.2 竣工验收管理15.1 试运行管理
•
15.1.1 试运行条件与组织
•
15.1.2 建筑机电工程试运行
•
15.1.3 工业机电工程试运行15.1.1 试运行条件与组织
•
考点:机电工程试运行阶段划分 ★★
•
考点:机电工程项目试运行组织 ★★★
•
考点:试运行的准备工作 ★★★★
•
考点:试运行应具备的条件 ★★★考点:机电工程试运行阶段划分★★
试运行(又称试运转、试车)的目的是检验单台设备和生产装置
的制造、安装质量、机械性能或系统的综合性能能否达到功能和设
计要求。按试运行阶段划分为单机试运行、联动试运行、负荷试运
行三个阶段。1)单机试运行
(1)单机试运行是模拟带负荷试运行,指现场安装的单台驱
动装置、机器(机组)的空负荷运行或以空气、水等替代工作介
质进行的模拟负荷试运行。
(2)单机试运行属于工程施工安装阶段的工作内容。对于受
介质限制或必须带负荷才能运转而不能进行单机试运行的单台设
备,按规定办理批准手续后,可留至带负荷试运行阶段一并进行。
中小型单体设备工程一般可只进行单机试运行。2)联动试运行
联动试运行,指对试运行范围内的机器、设备、管道、电气、
自动控制系统等,在各自达到试运行标准后,以水、空气作为介
质进行的模拟运行。联动试运行适于成套设备系统的大型工程,
例如:炼油化工工程、连续机组的机电工程等。3)负荷试运行
负荷试运行,指对指定的整个装置(或生产线)按设计文件
规定的介质(原料)打通生产流程,进行指定装置的首尾衔接的
试运行,以检验其除生产产量指标外的全部性能,并生产出合格
产品。负荷试运行是试运行的最终阶段,自装置接受原料开始至
生产出合格产品、生产考核结束为止。考点:机电工程项目试运行组织★★★
1)单机试运行责任分工及参加单位
(1)单机试运行由施工单位负责。工作内容包括:负责编制试
运行方案,并报建设单位、监理审批;组织实施试运行操作,做好
测试、记录并进行单机试运行验收。
(2)参加单位:施工单位、监理单位、设计单位、建设单位、
重要机械设备的生产厂家。对于门式及桥式起重机等特种设备的试
运行,施工单位应邀请特种设备监督管理单位派人参加。2)联动试运行责任分工及参加单位
(1)联动试运行参加单位:建设单位、生产
单位、施工单位、调试单位、设计单位、监理单
位、机械设备生产厂家。(2)由建设单位(业主)组织、指挥。建设单位工作内容包
括:负责及时提供各种资源,审批联动试运行方案;选用和组织
试运行操作人员;实施试运行操作。若建设单位要委托施工单位
组织联动试运行,可签订合同进行约定。
(3)调试单位的工作内容:编制联动试运行方案,按照批准
后的联动试运行方案指挥联动试运行。
(4)施工单位工作内容:负责岗位操作的监护,处理试运行
过程中机器、设备、管道、电气、自动控制等系统出现的问题并
进行技术指导。3)负荷试运行责任分工及参加单位
(1)由建设单位(业主)负责组织、协调和指挥。
(2)除合同另有规定外,负荷试运行方案由建设单位组织生
产部门和调试单位、设计单位、施工单位共同编制,由生产部门
负责指挥和操作或由调试单位指挥,生产单位负责操作。【单选】下列关于联动运行时责任分工的说法,正确的是( )。
A.建设单位审批联动试运行方案
B.监理单位负责岗位操作的监护
C.施工单位负责提供试运行资源
D.生产部门负责指挥联动试运行【参考答案】A考点:试运行的准备工作★★★★
1)试运行的技术准备
确认可以试运行的条件,编制试运行总体计划和进度计划,制定
试运行技术方案,确定试运行合格评价标准。
2)试运行的组织准备
组建试运行领导指挥机构,明确指挥分工,组织试运行岗位作业
队伍,实行上岗前培训,在作业前进行技术交底和安全交底,必要
时进行试运行管理制度的交底。
3)试运行的物资准备
编制试运行物资需要量计划和费用使用计划,物资需要量计划应
含燃料动力物资,投产用原材料和消耗性材料,还包括检测用工机
具和仪器仪表。案例
背景资料:
某钢厂建设一个年产100万t的板材轧机工程项目,通过招标,
具有冶金施工总承包一级资质的A公司中标,A公司近几年安装过
多种类型的轧机设备,轧机工程施工业绩较好。
项目主要内容:土建基础施工,厂房钢结构安装,车间300t
双梁桥式起重机安装,轧机设备安装、调试及试运行等。A公司考虑项目施工进度和质量要求,在征得建设单位同意后,
将土建基础施工分包给B公司,车间300t双梁桥式起重机安装分
包给C公司分包合同中明确分包单位的任务、责任及相应的权利
等。A公司指派专人对分包公司进行施工管理,使土建基础施工
和桥式起重机安装按合同要求完工。
轧机安装前,A公司对施工人员进行施工技术交底;轧机设备
基础验收合格,确定中心标板和基准点位置,设立永久基准线和
基准点;并在设备基础周边埋设沉降观测点。使用已验收合格的
桥式起重机进行轧机设备吊装,轧机底座、机架安装后检查精度
达到设计要求。机架安装固定后,以轧机机列中心线、轧机底座标高为基准,
进行轧辊装置、传动装置、工作辊等部件的安装与调整。在传动
装置(见图)安装后的检查中,测量复核传动电机的水平度;用
百分表和专用工具测量联轴器的径向和轴向偏差;检查齿轮座时,
发现齿轮啮合间隙不符合规范要求,经重新调整后,传动装置验
收合格。轧机设备安装后,A公司在组织、技术、物资三个方面进行试
运行准备。单机试运行时,主传动电机、传动装置等部件分别空
载试运行0.5h,轧机按额定转速的25%、50%、75%、100%分
别试运行2h,且高、低速往返运行5次,设备轴承温度正常。单
机试运行后,由建设单位组织实施联动试运行和负荷试运行。问题:
1.轧辊在机座中的布置形式有哪几种?
2.联轴器转动测量时应记录几个位置的径向和轴向位移值?A公
司对图5的①、②、③中哪个部件进行了重新调整?检查齿轮的
啮合间隙可采用哪种方法?
3.轧机设备单机试运行是否合格?试运行前的技术准备工作有哪
些内容?【参考答案】
1.轧辊在机座中的布置形式:水平布置、立式布置、水平和立式
布置、倾斜布置、其他形式。
2.(1)联轴器转动测量时应记录5个位置的径向和轴向位移值。
(2)对②齿轮基座调整。
(3)检查齿轮的啮合间隙可采用压铅法。
3.(1)轧机设备单机试运行合格;
(2)试运行的技术准备工作:确认可以试运行的条件、编制试
运行总体计划和进度计划,制定试运行技术方案,确定试运行合
格评价标准。考点:试运行应具备的条件★★★
1)单机试运行应具备的条件
(1)机械设备及其附属装置、管线、电气设备、控制设备等全
部安装完毕并验收合格。
(2)施工过程资料齐全。
(3)资源条件已满足。
(4)编制的试运行方案或试运行操作规程已经批准,技术措施
已到位。
(5)试运行组织机构已经建立,操作人员经培训、考试合格。2)联动试运行应具备的条件
(1)试运行范围内的工程已按设计文件规定的内容全部建成
并按施工验收规范的标准检验合格。
(2)工程中间交接已完成。
“三查四定”(三查:查设计漏项、未完工程、工程质量隐
患;四定:对查出的问题定任务、定人员、定时间、定措施)的
问题整改消缺完毕,遗留尾项已处理完。
(3)单机试运行已全部完成并合格。
(4)工艺系统试验合格。
(5)技术管理要求已完成。
(6)资源条件已满足。3)负荷试运行应具备的条件
(1)联动试运行已完成。
(2)制度和技术文件已完善。
(3)资源条件已具备。15.1.2 建筑机电工程试运行
•
考点:建筑给水排水工程 ★★
•
考点:建筑电气工程 ★★★
•
考点:通风与空调工程 ★★
•
考点:建筑智能化系统工程 ★★
•
考点:消防工程 ★★★考点:建筑给水排水工程★★
1)给水系统
(1)给水系统具有保障不间断向建筑或小区供水的能力,供水
水质、水量和水压应满足用户的正常用水需求。
(2)生活给水系统的备用泵供水能力不小于最大一台运行水泵
的供水能力。2)排水系统
(1)生活饮用水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄
水管道、溢流管道采用间接排水。
(2)职工食堂、营业餐厅的厨房含油脂废水,含有致病菌、
放射性元素超过排放标准的医疗、科研机构的污废水,实验室有
毒有害废水,应急防疫隔离区及医疗保健站的排水都单独设置排
水系统。考点:建筑电气工程★★★
1)配电系统试运行
(1)应急低压发电机组应能在30s内供电,应急高压发电机组应
能在60s内供电。
(2)进户断路器应具有过负荷和短路电流延时速断保护功能;
配电断路器应具有过负荷和短路电流速断保护功能。2)电气照明试运行
(1)公共建筑照明系统通电连续试运行时间应为24h,住宅
照明系统通电连续试运行时间应为8h。所有照明灯具均应同时开
启,且每2h记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障。
(2)有自控要求的照明工程,应先进行就地分组控制试验,
后进行自动控制试验,试验结果应符合设计要求。
(3)照明系统通电试运行后,三相照明配电干线的各相负荷
宜分配平衡,其最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,
最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。(4)当有照度和功率密度测试要求时,应在无外界光源的情
况下,测量并记录被检测区域内的平均照度和功率密度值,每种
功能区域检测不少于2处。
(5)新安装的照明系统,气体放电灯宜试运行100h后、白
炽灯宜试运行10h后进行照度测量。测量照度时,应待光源的光
输出稳定后进行测量:白炽灯需燃点5min;荧光灯需燃点15min;
高强气体放电灯需燃点30min。(6)室内照度测量宜采用准确度为二级以上的照度计;室外
照度测量宜采用准确度为一级的照度计,对于道路和广场的照度
测量,应采用能读到0.1Lx的照度计。
(7)对照明质量有特定要求的场所,应委托有资质的专业检
测机构进行检测。考点:通风与空调工程★★
1)单机试运行
通风机、空气处理机组中的风机、水泵、冷却塔风机:连续运行
不少于2h;
制冷机组运行不少于8h。2)系统非设计满负荷条件下的联合试运行
通风系统的连续试运行应不少于2h,空调系统带冷(热)源
的连续试运行应不少于8h。
联合试运行及调试不在制冷期或供暖期时,仅做不带冷(热)
源的试运行及调试,并在第一个制冷期或供暖期内补做。考点:建筑智能化系统工程★★
1)系统试运行要求
(1)通电试运行前,应检查供电设备的电压、极性、相位等。
(2)应在调试检测完成后,进行120h的连续不中断试运行,当
有联动功能时还需进行联动试运行。
(3)试运行中如出现系统故障,应在排除故障后,重新开始计
时,直至连续运行满120h。2)公共广播系统
(1)紧急广播应具有最高级别的优先权,紧急广播系统备用
电源的连续供电时间应与消防疏散指示标志照明备用电源的连续
供电时间一致。
(2)公共广播系统应能在手动或警报信号触发的10s内,向
相关广播区播放警示信号(含警笛)、警报语音或实时指挥语音。
(3)以现场环境噪声为基准,紧急广播的信噪比应等于或大
于12dB。3)安全防范系统
(1)视频安防监控系统应检测系统控制功能、监视功能、显
示功能、记录功能、回放功能、报警联动功能和图像丢失报警功
能等。
(2)入侵报警系统应检测入侵报警功能、防破坏及故障报警
功能、记录及显示功能、系统自检功能、系统报警响应时间、报
警复核功能、报警声级、报警优先功能等。
(3)出入口控制系统应检测出入目标识读装置功能、信息处
理/控制设备功能、执行机构功能、报警功能和访客对讲功能等。4)建筑设备监控系统
(1)建筑设备监控系统检测应以系统功能测
试为主,系统性能评测为辅;检测内容应包括系
统运行的抗干扰性能和电源切换时系统运行的稳
定性。
(2)现场控制器应模拟制造现场控制器失电,
重新恢复送电后,控制器应能自动恢复失电前设
置的运行状态;模拟制造现场控制器与服务器通
信网络中断,现场设备应能保持正常的自动运行
状态,且工作站应有控制器离线故障报警信号。
(3)传感器、执行器检查工作站所显示的数
据、状态应与现场的读数、状态一致;检查执行
器的动作或动作顺序应与设计的工艺相符。考点:消防工程★★★
1)消防给水与消火栓系统
(1)消防水泵
①以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在
55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动。以备用电源切换方式
或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投
入正常运行。
②消防水泵零流量时的压力不应超过设计额定压力的140%;当
出水流量为设计额定流量的150%时,其出口压力不应低于设计额定
压力的65%。(2)消火栓
试验消火栓动作时,应检测消防水泵是否在本规范规定的时
间内自动启动;应测试其出流量、压力和充实水柱的长度;并应
根据消防水泵的性能曲线核实消防水泵供水能力。2)自动喷水灭火系统
自动喷水灭火系统的持续喷水时间要求:用于灭火时,应大
于或等于1.0h,对于局部应用系统应大于或等于0.5h。3)火灾自动报警系统
火灾自动报警系统的每个报警区域内的火灾警报器的声压级
应高于背景噪声15dB,且不应低于60dB。15.1.3 工业机电工程试运行
•
考点:单机试运行 ★★★
•
考点:联动试运行 ★★★
•
考点:负荷试运行 ★★★
•
考点:试运行验收 ★考点:单机试运行★★★
1)单机试运行的范围及目的
(1)单机试运行的范围:驱动装置、传动装置、单台机械设备
(机组)及其辅助系统(电气、润滑、液压、气动、冷却、加热、
检测系统等)和控制系统(启动、停止、换向、变速、就地控制、
远程控制、联锁、报警系统等)。
(2)单机试运行的目的:单机试运行主要考核单台设备的机械
性能,检验机械设备的制造、安装质量和设备性能等是否符合规范
和设计要求。2)单机试运行方案的编制
单机试运行方案编审:试运行方案由施工项目总工程师组织
编制,经施工企业总工程师审定,报建设单位或监理单位批准后
实施3)单机试运行实施
(1)试运行合格标准:
①检查各主要部位温度和各系统压力等参数在规定范围内。
②振动振幅值或振动烈度值符合产品技术文件或设计文件的规定。
③齿轮副、链条与链轮啮合应平稳,无异常噪声、声响和磨损。
④传动皮带不应打滑,平皮带跑偏量不应超过规定。⑤轴承温度应符合产品技术文件或设计文件的规定;若无规
定,滚动轴承的温升不超过40℃,其最高温度不超过80℃,滑动
轴承的温升不超过35℃,其最高温度不超过70℃。
⑥润滑、密封、液压、气(汽)动、冷却等各辅助系统的工
作正常,无渗漏现象,油箱温度最高不得超过60℃。
⑦检查驱动电机的电压、电流及温升等不超过规定值。
⑧各种仪表工作正常。
⑨机械设备各紧固部位无松动现象。考点:联动试运行★★★
1)联动试运行的主要范围及目的
(1)联动试运行的主要范围:单台机械设备(机组)或成套生
产线及其辅助设施,包括电气系统、润滑系统、液压系统、气动系
统、冷却系统、加热系统、自动控制系统、联锁系统、报警系统等。
(2)联动试运行的目的:联动试运行主要考核联动机组或整条
生产线的电气联锁,检验机械设备全部性能和制造、安装质量是否
符合规范和设计要求。2)联动试运行规定
(1)必须按照试运行方案及操作规程精心指挥和操作。试运
行人员必须按建制上岗,服从统一指挥。
(2)不受工艺条件影响的仪表、保护性联锁、报警皆应参与
试运行,并应逐步投用自动控制系统。
(3)划定试运行区域,无关人员不得进入。认真做好记录。考点:负荷试运行★★★
1)负荷试运行应达到的标准
(1)生产装置连续运行,生产出合格产品,一次投料负荷试运行成功。
(2)负荷试运行的主要控制点正点到达。
(3)不发生重大设备、操作、人身事故,不发生火灾和爆炸事故。
(4)环保设施做到“三同时”,不污染环境。
(5)负荷试运行不得超过试车预算,经济效益好。考点:试运行验收★
非常规考点。15.2 竣工验收管理
•
15.2.1 建筑机电工程竣工验收
•
15.2.2 工业机电工程竣工验收
•
15.2.3 工程竣工结算15.2.1 建筑机电工程竣工验收
•
考点:建筑机电工程施工质量验收相关标准 ★★★
•
考点:竣工验收实施 ★★★★考点:建筑机电工程施工质量验收相关标准★★★
1)建筑机电工程质量验收的划分
建筑机电工程按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—
2013划分为建筑给水排水及供暖、通风与空调、建筑电气、智能化
系统、建筑节能、电梯6个分部工程。2)单位(子单位)工程验评的工作程序
(1)单位工程质量验收应由建设单位(项目)负责人组织施
工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位
(子单位)工程验收。
(2)单位工程质量验收合格后,建设单位应在规定时间内将
工程竣工验收报告和有关文件,报建设行政管理部门备案。3)单位(子单位)工程质量验收评定合格标准
单位(子单位)工程质量验收,是建筑工程投入使用前的最
后一次验收,也是最重要的一次验收。其验收评定合格的标准有
5个方面:
(1)构成单位工程的各分部工程质量均应验收合格。
(2)质量控制资料应完整、真实。
(3)单位(子单位)工程所含分部工程有关安全、节能、环
境保护和主要使用功能的检验资料应完整。
(4)主要功能项目的抽查结果应符合国家现行强制性工程建
设规范的规定。
(5)观感质量验收应符合要求。【单选】建筑安装单位工程施工完成后,由( )组织工程验收。
A.施工单位项目负责人
B.总监理工程师
C.建设单位项目负责人
D.建设单位专业技术负责人【参考答案】C考点:竣工验收实施★★★★
1)专项验收
建设单位应向政府有关行政主管部门申请建设工程项目的专项验
收,包括规划、消防、节能、环保、卫生、防雷、人防、绿化等。
巧思妙记
口诀:人类(雷)绿化小(消)规划,节能环保又卫生(1)消防设施验收
建设工程项目的消防设施应与主体工程同时设计、同时施工、
同时投入生产和使用。消防验收应在建设工程项目投入试生产前
完成。对于特殊建设工程竣工后,建设单位应向消防设计审查验
收主管部门申请消防验收;对于其他建设工程,应实行消防验收
备案、抽查管理。(2)安全和环境保护设施验收
①环境保护设施竣工验收,应当与主体工程竣工验收同时进
行。需要进行试生产的建设项目,建设单位应当自建设项目投入
试生产起3个月内,向审批该项目环评报告的环保行政主管部门
申请该建设项目环保设施竣工验收。
②建设工程项目的安全设施及环境保护设施应与主体工程同
时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施验收及环境
保护设施验收应在建设工程项目试生产阶段完成。(3)建筑节能验收
建筑节能分部工程验收应由总监理工程师组织并主持,施工
单位项目负责人、项目质量技术负责人和相关专业的负责人、质
量检查员、施工员参加验收;施工单位的技术质量部门负责人应
参加验收;设计单位项目负责人及相关专业负责人应参加验收;
主要设备、材料供应商及分包单位负责人应参加验收。2)建设工程竣工验收备案
(1)竣工验收备案的时间规定
在我国境内新建、扩建、改建各类房屋建筑和市政基础设施
工程,建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15天内,将建设
工程竣工验收报告和规划、消防、环保等部门出具的认可文件或
者准许使用文件报工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管
部门(备案机关)备案。(2)建设单位办理竣工备案应当提交的文件
①工程竣工验收备案表。
②工程竣工验收报告,包括工程报建日期,施工许可证号,
施工图设计文件审查意见,勘察、设计、施工、工程监理等单位
分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件。
③由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。
④特殊建设工程验收合格的证明文件。
⑤施工单位签署的工程质量保修书。
⑥法律法规规定的必须提供的其他文件。【多选】建设单位办理竣工备案时应提交的文件有( )。
A.项目立项审批文件
B.环保出具的认可书
C.建设工程交工书
D.工程质量保修书
E.工程竣工验收报告【参考答案】BDE15.2.2 工业机电工程竣工验收
•
考点:工业机电工程施工质量验收相关标准 ★★★
•
考点:竣工验收实施 ★考点:工业机电工程施工质量验收相关标准★★★
1)工业机电工程质量验收的划分
工业机电工程按《工业安装工程施工质量验收统一标准》
GB/T50252—2018划分为:土建工程、钢结构工程、设备工程、管
道工程、电气工程、自动化仪表工程、防腐蚀工程、绝热工程、炉
窑砌筑工程。2)单位(子单位)工程质量验收的程序
(1)工业安装工程质量验收的程序:检验批→分项工程→分
部工程→单位工程。
(2)单位(子单位)工程由建设单位项目负责人组织监理单
位、设计单位、施工单位等项目负责人进行验收。3)单位(子单位)工程质量验收合格的规定
(1)单位(子单位)工程所含分部工程的质量应全部为合格。
(2)单位(子单位)工程的质量控制资料应齐全。4)单位(子单位)工程控制资料检查记录
单位(子单位)工程质量控制资料检查记录表中的资料名称
和份数应由施工单位填写。检查意见和检查人由建设(监理)单
位填写。结论应由参加双方共同商定:建设单位填写。
记录表签字人:施工单位项目负责人,建设单位项目负责人
(总监理工程师)。考点:竣工验收实施★
非常规考点。15.2.3 工程竣工结算
•
考点:工程结算规定 ★
•
考点:工程结算编制依据 ★★
•
考点:施工过程结算 ★★
•
考点:竣工结算 ★★
•
考点:合同解除的结算 ★
•
考点:工程保修与结清 ★★
•
考点:合同价款争议的解决 ★考点:工程结算规定★
非常规考点。考点:工程结算编制依据★★
(1)工程施工合同文件及补充协议(包括已标价的工程量清单
及投标报价澄清或说明文件)。
(2)相关工程的国家及行业工程量计算标准。
(3)合同图纸、实际施工图纸及相关工程勘察与设计资料。
(4)规范、标准、发包人在施工过程中补充的技术文件。
(5)工程投标文件、招标文件。
(6)经批准或确认的工程变更、计日工、工程索赔等资料。
(7)发承包双方已确认计入当期施工过程结算的工程量及其价
款、合同调整价款。
(8)其他相关依据及资料。考点:施工过程结算★★
(1)施工过程结算价款确认后,承包人应向发包人提交施工过
程结算款支付申请。支付申请内容:
①累计已完成的施工过程结算款:分部分项工程项目费金额;措
施项目费金额;其他项目费金额(工程、服务的暂列金额);合同
价款调整金额;应计算的增值税。
②累计已支付的施工过程结算款。
③本期合计应扣减的金额:预付款;已支付进度款;发包人应扣
减的金额。
④本期应支付的施工过程结算款。考点:竣工结算★★
(1)工程竣工结算时,发承包双方应对施工过程结算文件的措
施项目费用和总承包服务费重新计算确定:
①措施项目费用应按标准的规定计算完成工程所含的全部措施项
目费用,包括安全生产措施费的调整费用。施工过程结算中列支的
措施项目费用不应作为工程竣工结算的依据。
②总承包服务费应按《建设工程工程量清单计价标准》
GB/T50500—2024的规定计算完成所有专业分包工程、直接发包的
专业工程、发包人提供材料的总承包服务费。施工过程结算中列支
的总承包服务费不应作为工程竣工结算的依据。(2)工程竣工结算价款确认后,承包人应根据竣工结算文件向发
包人提交竣工结算价款支付申请,办理竣工结算。支付申请内容:
①工程竣工结算价款总额。
②累计已实际支付的金额。
③应预留的质量保证金(已提供其他工程质量保证方式的除外)。
④实际应支付的竣工结算款金额。考点:合同解除的结算★
非常规考点。考点:工程保修与结清★★
(1)发包人应按合同约定质量保证的方式预留质量保证金,累
计预留的质量保证金或以担保保函替代保证金的保函金额不得超过
工程结算总价的3%。
(2)承包人已经提供履约担保的,在工程项目竣工前发包人不
应预留工程质量保证金。采用工程质量保证担保、工程质量保险等
其他保证方式的,发包人不得再预留保证金。考点:合同价款争议的解决★
非常规考点。考点 内容
试运 1)单机试运行由施工单位负责。
行组 2)联动试运行由建设单位(业主)组织、指挥。
织 3)负荷试运行由建设单位(业主)负责组织、协调和指挥。
试运 1)试运行的技术准备
行的 2)试运行的组织准备
准备 3)试运行的物资准备1)单机试运行应具备的条件
(1)安装完毕并验收合格。
(2)施工过程资料齐全。
(3)资源条件已满足。
(4)试运行方案或试运行操作规程已经批准,技术措施已到位。
(5)试运行组织机构已经建立,操作人员经培训、考试合格。
试运 2)联动试运行应具备的条件
行应 (1)全部建成,检验合格。
具备 (2)工程中间交接已完成。
的条 (3)单机试运行已全部完成并合格。
件 (4)工艺系统试验合格。
(5)技术管理要求已完成。
(6)资源条件已满足。
3)负荷试运行应具备的条件
(1)联动试运行已完成。
(2)制度和技术文件已完善。
(3)资源条件已具备。配电 1)配电系统试运行
系统 (1)应急低压发电机组应能在30s内供电,应急高压发电机组应能在60s内供电。
试运 (2)进户断路器应具有过负荷和短路电流延时速断保护功能;配电断路器应具有过
行 负荷和短路电流速断保护功能。
1)消防给水与消火栓系统
(1)消防水泵
①以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,
且应无不良噪声和振动。以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水
消防 泵应分别在1min或2min内投入正常运行。
工程 ②消防水泵零流量时的压力不应超过设计额定压力的140%;当出水流量为设计额定
试运 流量的150%时,其出口压力不应低于设计额定压力的65%。
行 (2)消火栓
试验消火栓动作时,应测试其出流量、压力和充实水柱的长度。
3)火灾自动报警系统
火灾自动报警系统的每个报警区域内的火灾警报器的声压级应高于背景噪声15dB,
且不应低于60dB。(1)试运行合格标准:
①检查各主要部位温度和各系统压力等。
②振动振幅值。
③无异常噪声、声响和磨损。
单机 ④传动皮带不应打滑,平皮带跑偏量不应超过规定。
试运 ⑤滚动轴承的温升不超过40℃,其最高温度不超过80℃,滑动轴承的温升不超过
行实 35℃,其最高温度不超过70℃。
施 ⑥润滑、密封、液压、气(汽)动、冷却等各辅助系统的工作正常,无渗漏现象,
油箱温度最高不得超过60℃。
⑦检查驱动电机的电压、电流及温升等。
⑧各种仪表工作正常。
⑨机械设备各紧固部位无松动现象。单位 是建筑工程投入使用前的最后一次验收,也是最重要的一次验收。
工程 (1)构成单位工程的各分部工程质量均应验收合格。
质量 (2)质量控制资料应完整、真实。
验收 (3)单位(子单位)工程所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功
评定 能的检验资料应完整。
合格 (4)主要功能项目的抽查结果应符合国家现行强制性工程建设规范的规定。
标准 (5)观感质量验收应符合要求。
包括规划、消防、节能、环保、卫生、防雷、人防、绿化等。
(1)消防设施验收:与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。消
防验收应在建设工程项目投入试生产前完成。
(2)安全和环境保护设施验收;
专项
①环境保护设施竣工验收,应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的
验收
建设项目,建设单位应当自建设项目投入试生产起3个月内。
②与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施验收及环境保
护设施验收应在建设工程项目试生产阶段完成。
(3)建筑节能验收:由总监理工程师组织。办理 ①工程竣工验收备案表。
竣工 ②工程竣工验收报告。
备案 ③由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。
提交 ④特殊建设工程验收合格的证明文件。
的文 ⑤施工单位签署的工程质量保修书。
件 ⑥法律法规规定的必须提供的其他文件。
(1)竣工结算价款支付申请内容:
结算 ①竣工结算合同价款总额。
价款 ②累计已实际支付的合同价款。
支付 ③应预留的质量保证金。
④实际应支付的竣工结算价款金额。感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:黄老师第16章 机电工程运维与保修管理
•
16.1 运维管理
•
16.2 保修与回访管理16.1 运维管理
•
16.1.1 工程运行
•
16.1.2 工程维护16.1.1 工程运行
•
考点:机电工程项目运行的人员管理 ★
•
考点:机电工程项目运行人员的工作内容 ★★
•
考点:机电工程项目运行的资料管理 ★★
•
考点:项目的安全运行管理 ★★
•
考点:项目的应急管理 ★★考点:机电工程项目运行的人员管理★
非常规考点。考点:机电工程项目运行人员的工作内容★★
(1)设备检查。设备的运行操作人员应该在日常工作中对设备
的运行状况和参数、振动、润滑、是否有异味、温度和声音等方面
进行检查和记录。
(2)设备润滑和清洁。在检查润滑情况时,首先要检查润滑油
脂的压力、温度、液面和是否已经变质,再检查油路的通畅性。定
期给设备补充或者更换润滑油脂。对设备及其周边环境进行清扫,
保持清洁状态,还要对相关的物品进行清洁和摆放。
(3)设备紧固。对设备非转动部分的紧固螺栓进行检查,有松
动现象的,应立即进行紧固。考点:机电工程项目运行的资料管理★★
(1)应建立运行管理档案,各系统运行管理记录应真实齐全,填
写信息应详细准确,填写人应签名,运行管理记录应包括下列内容:
①运行系统运行管理方案及运行管理记录。
②各系统设备性能参数及易损易耗配件型号参数名册。
③各主要设备运行参数记录。
④日常事故分析及其处理记录。
⑤日常巡回检查记录。
⑥全年运行值班记录及交接班记录。
⑦各主要设备维护保养及日常维修记录。
⑧设备和系统部件的大修和更换零配件及易损件记录。
⑨年度运行总结和分析资料等。【单选】下列文件中,属于机电工程项目运行管理记录的是( )。
A.压缩机单机试运转记录
B.供热管线隐蔽工程程检查记录
C.锅炉安装工程质量验收记录
D.吸收式制汽机组日常维修记录【参考答案】D考点:项目的安全运行管理★★
(1)安全管理内容包括人员安全、职业健康、环境安全、信息
安全。
(2)应建立健全安全运行规章制度。建立完善的管理、教育、
安全培训、应急救援的责任制度。
(3)运行管理人员应遵守安全运行规章制度、劳动保护和职业
健康管理相关要求。
(4)对安全存在风险隐患的区域,或对环境有特殊要求的区域,
应建立责任区域管理制度。考点:项目的应急管理★★
(1)应急管理内容应包括风险识别、风险评估、预案制定、应
急演练。
(2)对运行工作内容进行定期的风险评估,按照风险评估的结
果,对不可接受风险进行处置,降低或消除风险,对于无法降低或
消除的不可接受风险制定相应的应急预案并进行定期演练。16.1.2 工程维护
•
考点:机电工程项目维护的组织要求 ★
•
考点:机电工程项目维护的管理要求 ★★考点:机电工程项目维护的组织要求★
非常规考点。考点:机电工程项目维护的管理要求★★
(1)系统维护工作包括常规维护保养和定期维护保养。
①常规维护保养。日常开展的维护保养工作,主要包括系统运行
效果检查、设备运行状态检查、安全检查以及日常清理工作。
②定期维护保养。定期开展的维护保养工作,一般半年或一年一
次,通常在系统运行的淡季进行,主要包括系统重要功能及效果的
检测、易损部件的更换及设备的全面清理。16.2 保修与回访管理
•
16.2.1 工程保修
•
16.2.2 工程回访16.2.1 工程保修
•
考点:机电工程保修的责任范围 ★★★
•
考点:机电工程保修期限 ★★★
•
考点:机电工程保修书 ★★
•
考点:机电工程保修程序 ★考点:机电工程保修的责任范围★★★
(1)对保修期和保修范围内发生的质量问题,应先由建设单位组织设
计、施工等单位分析质量问题的原因,确定保修方案,由施工单位负责保
修。由责任方承担相应的经济赔偿。
①质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量不良造成的,施
工单位负责修理并承担修理费用。
②质量问题是由双方的责任造成的,应协商解决,商定各自的经济责任,
由施工单位负责修理。
③质量问题是由于建设单位提供的设备、材料等质量不良造成的,应由
建设单位承担修理费用,施工单位协助修理。
④质量问题发生是因建设单位(用户)责任,施工单位修理后,修理费
用或者重建费用由建设单位负担。
⑤涉外工程的修理应按合同规定执行,经济责任按以上原则处理。
巧思妙记
总结:责任方出钱,施工方维修。考点:机电工程保修期限★★★
(1)建设工程中安装工程在正常使用条件下的最低保修期限为:
①建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算;
电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为2年;
供热和供冷系统为2个供暖期、供冷期。
②其他项目的保修期由发包单位与承包单位约定。案例
背景资料:
该停车库项目在竣工验收合格12个月后才投入使用,投入使
用12个月后,消防管道漏水,建设单位要求A公司进行维修。
问题:
1.消防管道维修是否在保修期内?说明理由。维修费用应由谁承
担?【参考答案】
1.不在保修期,建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算,
且电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为2年。在竣
工验收合格12个月后才投入使用,投入使用12个月后,消防管道
漏水,此时已超过保修期。维修费用应由建设单位承担。考点:机电工程保修书★★
(1)在工程竣工验收的同时,由施工单位向建设单位发送机电
安装工程保修证书。
(2)保修证书的内容主要包括:工程简况,设备使用管理要求,
保修范围和内容,保修期限、保修情况记录(空白),保修说明,
保修单位名称、地址、电话、联系人等。考点:机电工程保修程序★
非常规考点。16.2.2 工程回访
•
考点:回访作用 ★
•
考点:回访计划 ★
•
考点:回访的参加人员和回访时间 ★
•
考点:回访的方式 ★★
•
考点:工程回访的要求 ★
•
考点:用户投诉的处理 ★考点:回访的方式★★
1)季节性回访
(1)冬季回访,如冬季回访锅炉房及供暖系统运行情况。
(2)夏季回访,如夏季回访通风空调制冷系统运行情况。2)技术性回访
(1)主要了解在工程施工过程中所采用的新材料、新技术、
新工艺、新设备等的技术性能和使用后的效果,发现问题及时加
以补救和解决。
(2)总结经验,获取科学依据,不断改进完善,为进一步推
广创造条件。这类回访可定期也可不定期地进行。3)保修期满前的回访
一般是在保修即将届满前进行回访。
4)信息传递方式回访
采用邮件、电话、传真或电子信箱等。
5)座谈会方式回访
由建设单位组织座谈会或意见听取会。
6)巡回式回访
查看机电工程使用或投入生产后的运转情况。考点 内容
项目运行 (1)设备检查。
人员的工 (2)设备润滑和清洁。
作内容 (3)设备紧固。
保修的责
施工单位负责保修。责任方承担相应的经济赔偿。
任范围
①建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算;
电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为2年;
保修期限
供热和供冷系统为2个供暖期、供冷期。
②其他项目的保修期由发包单位与承包单位约定。
保修证书的内容主要包括:工程简况,设备使用管理要求,保修范围和内容,
保修证书 保修期限、保修情况记录(空白),保修说明,保修单位名称、地址、电话、
联系人等。感谢观看!