夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

2026年二建精讲《机电实务》总版讲义打印版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年二建机电-优路教育-教材精讲班-黄老师_17.总版讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 321 页PDF · 14.3MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《2026年二建精讲《机电实务》总版讲义打印版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年二建机电-优路教育-教材精讲班-黄老师_17.总版讲义》第1页预览
2
《2026年二建精讲《机电实务》总版讲义打印版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年二建机电-优路教育-教材精讲班-黄老师_17.总版讲义》第2页预览
3
《2026年二建精讲《机电实务》总版讲义打印版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年二建机电-优路教育-教材精讲班-黄老师_17.总版讲义》第3页预览
4
《2026年二建精讲《机电实务》总版讲义打印版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年二建机电-优路教育-教材精讲班-黄老师_17.总版讲义》第4页预览
5
《2026年二建精讲《机电实务》总版讲义打印版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年二建机电-优路教育-教材精讲班-黄老师_17.总版讲义》第5页预览
6
《2026年二建精讲《机电实务》总版讲义打印版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年二建机电-优路教育-教材精讲班-黄老师_17.总版讲义》第6页预览
7
《2026年二建精讲《机电实务》总版讲义打印版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年二建机电-优路教育-教材精讲班-黄老师_17.总版讲义》第7页预览
8
《2026年二建精讲《机电实务》总版讲义打印版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年二建机电-优路教育-教材精讲班-黄老师_17.总版讲义》第8页预览
9
《2026年二建精讲《机电实务》总版讲义打印版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年二建机电-优路教育-教材精讲班-黄老师_17.总版讲义》第9页预览
10
《2026年二建精讲《机电实务》总版讲义打印版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年二建机电-优路教育-教材精讲班-黄老师_17.总版讲义》第10页预览

本文档共 321 页 剩余 311 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
1
第1章机电工程常用材料与设备
节
目
考点数量
一星
二星
三星
四星
1.1 机电工程常用材料
1.1.1 金属材料的分类及应用
3
1.1.2 非金属材料的分类及应用
3
1.1.3 电气材料的分类及应用
4
1.2 机电工程常用设备
1.2.1 通用设备的类型和性能
4
1.2.2 专用设备的类型和性能
1
1
1.2.3 电气设备的类型和性能
5
1.1 机电工程常用材料
目
考点
重要度星标
1.1.1 金属材料的分
类及应用
考点:金属材料
★★
考点:黑色金属
★★
考点:有色金属
★★
1.1.2 非金属材料的
分类及应用
考点:高分子材料的分类及应用
★★
考点:无机非金属材料的分类及应用
★★
考点:机电工程常用的非金属材料
★★
1.1.3 电气材料的分
类及应用
考点:导线
★★
考点:电缆
★★
考点:母线槽
★★
考点:绝缘材料
★★
1.1.1 金属材料的分类及应用
考点:金属材料★★
1)金属材料的分类
金属材料通常分为黑色金属、有色金属和特种金属材料。
(1)黑色金属又称钢铁材料,包括杂质含量小于0.2%及含碳量不超过0.0218%的纯铁、含碳量0.0218%~
2.11%的钢、含碳量大于2.11%的铸铁,以及各种用途的结构钢、不锈钢、耐热钢、高温合金、精密合金等。
(2)有色金属是指除铁、铬、锰以外的所有金属及其合金,通常分为轻金属、重金属、贵金属、半金属、
稀有金属和稀土金属等,有色合金的强度和硬度一般比纯金属高,并且电阻大、电阻温度系数小。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
2
(3)特种金属材料包括不同用途的结构金属材料和功能金属材料。
巧思妙记
口诀:“铁哥们”儿以外的
2)金属材料的性能
金属材料的性能一般分为工艺性能和使用性能两类。
(1)工艺性能:是指机械零件在加工制造过程中,即在冷、热加工条件下表现出来的性能。金属材料工
艺性能的好坏,决定了它在制造过程中被加工成型的适应能力,如铸造性能、可焊性、可锻性、热处理性能、
切削加工性等。
(2)使用性能:是指机械零件在使用条件下,金属材料表现出来的性能,包括机械性能、物理性能、化
学性能等。
①机械性能(力学性能)。是零件设计和选材时的主要依据。常用的机械性能包括:强度、塑性、硬度、
冲击韧性、多次冲击抗力和疲劳极限等。
②物理性能。主要包括密度、熔点、热膨胀性、磁性、电学性能等。
③化学性能。金属与其他物质进行化学反应的特性称为金属的化学性能。在实际应用中主要考虑金属的耐
腐蚀性、抗氧化性(又称作氧化抗力),以及不同金属之间、金属与非金属之间形成的化合物对机械性能的影
响等。
典型例题
【单选】下列金属材料的性能中,属于化学性能的是(
)。
A.铸造性能
B.冲击韧性
C.熔点
D.耐腐蚀性
【参考答案】D
考点:黑色金属★★
1)钢
钢是指以铁为主要元素,含碳量一般在2%以下,并含有其他元素的材料。
钢按化学成分可分为非合金钢、低合金钢、合金钢三类。
2)机电工程常用的钢产品
(1)碳素结构钢
碳素结构钢主要用于一般工程结构和普通机械零件。一般不经热处理而直接使用。其价格低廉,工艺性
能(如焊接性和冷成型性)优良。
(2)优质碳素结构钢
主要用于机械零件,一般都要经过热处理后使用。与碳素结构钢相比,其夹杂物较少,质量较好。
牌号表示方法:用钢中平均含碳量的万分数表示钢号。
例如:45钢,表示平均含碳量(Wc)=0.45%的优质碳素结构钢。
65Mn钢,表示平均含碳量(Wc)=0.65%,并含有较多锰的优质碳素结构钢。
如果是高级优质钢,在数字后面加上符号“A”;特级优质钢在数字后面加上符号“E”。
(3)不锈钢
不锈耐酸钢简称不锈钢,它是由不锈钢和耐酸钢两大部分组成的。能抵抗大气腐蚀的钢叫不锈钢,而能抵
抗化学介质(如酸类)腐蚀的钢叫耐酸钢。含铬量WCr大于12%的钢就具有了不锈钢的特点。
典型例题
【多选】按化学成分可分为(
)。
A.非合金钢
B.低合金钢
C.合金钢
D.碳素结构钢
E.珠光体耐热钢
【参考答案】ABC
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
3
考点:有色金属★★
1)铜及铜合金
(1)铜
纯铜也称为紫铜,其密度为8.89g/cm³(20℃),熔点为1083℃,具有良好的导电性、导热性等。
(2)黄铜
黄铜是由铜和锌组成的合金。
黄铜有较强的耐磨性能。黄铜无缝管可用于热交换器和冷凝器、低温管路、海底管道,以及制造板料、
条材、棒材、管材,铸造零件等;黄铜铸件常用来制作阀门和管道配件等。
(3)白铜
白铜是以镍为主要添加元素的铜合金。工业用白铜分为结构白铜和电工白铜两大类。
结构白铜广泛用于制造精密机械、眼镜配件、化工机械和船舶构件。
电工白铜一般有良好的热电性能。锰铜、康铜、考铜是含锰量不同的锰白铜,是制造精密电工仪器、变
阻器、精密电阻、应变片、热电偶等的材料。
(4)青铜
青铜是以锡为主要添加元素的铜合金。
锡青铜具有很好的铸造性能、减摩性能、机械性能,适用于制造轴承、蜗轮、齿轮等;
铅青铜是现代发动机和磨床广泛使用的轴承材料;
铝青铜强度高,耐磨性和耐蚀性好,用于铸造高载荷的齿轮、轴套、船用螺旋桨等;
铍青铜的弹性极限高,导电性好,适于制造精密弹簧和电接触元件。
2)铝及铝合金
铝是一种银白色的轻金属,20℃时的密度为2.698g/cm³,铝的熔点为660.24℃,其化学性能十分活泼,塑
性好、强度低,适用于冷加工成型,如轧制、挤压、模锻、冷冲、弯曲等。
典型例题
【单选】制造热交换器常用的材料是(
)。
A.紫铜
B.黄铜
C.青铜
D.白铜
【参考答案】B
1.1.2 非金属材料的分类及应用
考点:高分子材料的分类及应用★★
高分子材料按特性可分为塑料、橡胶、纤维、高分子涂料、高分子胶粘剂、高分子基复合材料和功能高分
子材料等。
1)塑料
按用途可分为通用塑料、工程塑料和特种塑料三种类型。
(1)通用塑料
通用塑料有四大品种,即聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)。按合成树脂的
特性分为热固性塑料和热塑性塑料(可再回收利用)。
(2)工程塑料
通用工程塑料是指聚酰胺(尼龙,PA)、聚碳酸酯(聚碳,PC)、聚甲醛(POM)、聚酯(主要是PBT)及聚
苯醚[PPO和MPPO(PPO的共聚物)]。
考点:无机非金属材料的分类及应用★★
1)普通(传统)的无机非金属材料的分类及应用
普通(传统)的无机非金属材料主要是指硅酸盐材料。如水泥、玻璃、陶瓷和耐火材料等。
2)特种(新型)的无机非金属材料的分类及应用
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
4
主要有先进陶瓷、非晶态材料、人工晶体、无机涂层、无机纤维等。
典型例题
【单选】下列材料属于新型无机非金属材料的是(
)。
A.水泥
B.人工晶体
C.陶瓷
D.耐火材料
【参考答案】B
考点:机电工程常用的非金属材料★★
1)非金属风管材料
(1)酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境,但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系
统不适用。
(2)聚氨酯复合风管适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境,但对酸碱性环境和防排烟系统不适
用。
(3)有机玻璃钢风管。适用于低、中压空调系统及酸碱性环境,但对高等级洁净区、防排烟系统以及相
对湿度95%以上的系统不适用。
(4)无机玻璃钢风管。适用于低、中压空调系统及防排烟系统,但对高等级洁净区、酸碱性环境以及相
对湿度80%以上的系统不适用。
(5)硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排风系统。
巧思妙记
总结:
风管
低压
中压
高压
潮湿
洁净
酸碱环境
防排烟
酚醛复合风管
√
√
×
√
×
×
×
聚氨酯复合风管
√
√
√
√
√
×
×
有机玻璃钢风管
√
√
×
95%
高等×
√
×
无机玻璃钢风管
√
√
×
80%
高等×
×
√
硬聚氯乙烯风管
排风√
排风√
2)塑料管材料
(1)硬聚氯乙烯管:内壁光滑、阻力小、不结垢,无毒、无污染,耐腐蚀。使用温度不大于40℃。抗老
化性能好、难燃。主要用于给水(非饮用水)管道、排水管道和雨水管道。
(2)氯化聚氯乙烯管:高温机械强度高,适于受压的场合。主要用于冷热水管、消防水管系统和工业管
道系统。
(3)无规共聚聚丙烯管:无毒、无害,有高度的耐酸性和耐氯化物性。适合采用嵌墙和地坪面层内的直
埋暗敷方式,水流阻力小。主要用于饮用水管、冷热水管。
(4)丁烯管:有较高的强度、韧性好、无毒。主要用于饮用水、冷热水管。特别适用于薄壁、小口径压
力管道。
(5)交联聚乙烯管:无毒、卫生、透明。主要用于地板辐射供暖系统的盘管。
典型例题
【单选】下列非金属风管材料中,适合于酸碱环境排风系统的是(
)。
A.聚氨酯复合板材
B.酚醛复合板材
C.硬聚氯乙烯板材
D.无机玻璃钢板材
【参考答案】C
1.1.3 电气材料的分类及应用
考点:导线★★
1)裸导线
(1)裸绞线
裸绞线有铜绞线、铝绞线和钢芯铝绞线等,主要用于架空线路。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
5
钢芯铝绞线用于各种电压等级的长距离输电线路,抗拉强度大。
铝绞线一般用于短距离电力线路。
例如:LGJ-3×120mm²,表示钢芯铝绞线,3根,截面积为120mm²。
2)绝缘导线
低压供电线路及电气设备的连线,多采用绝缘导线。按绝缘层材料可分为塑料绝缘导线、橡胶绝缘导线
等。绝缘导线的线芯材料有铜芯和铝芯(铝芯基本不采用)。
例如:BV-0.5kV-1.5mm²,表示塑料铜芯线,额定电压为500V,截面积为1.5mm²;
BVV-0.5kV-2×1.5mm²,表示塑料护套铜芯线,额定电压为500V,2芯,截面积为1.5mm²。
考点:电缆★★
1)电力电缆
电力电缆主要用于输变电线路中,工作电流在几十安至几千安,额定电压在220V~500kV及以上。
按其线芯材质分为铜芯和铝芯两大类。
按其采用的绝缘材料分为聚氯乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆、橡胶绝缘电力电缆和纸绝
缘电力电缆等。
例如:YJFE-26/35-3×240,表示辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜芯电力电缆,额定电压为26/35kV,3
芯,截面积为240mm²。
(1)阻燃电缆
阻燃电缆是指残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。
无卤低烟阻燃电缆是指由不含卤素(F、Cl、Br、I、At)、不含铅、镉、铬、汞等物质的胶料制成,燃烧
时产生的烟尘较少,且不会产生有毒烟雾,燃烧时的腐蚀性较低,因此对环境产生的危害很小。阻燃电缆分A、
B、C三个类别,A类最高。
无卤低烟的聚烯烃材料主要采用氢氧化物作为阻燃剂,氢氧化物又称为碱,其特性是容易吸收空气中的水
分(潮解)。潮解会导致绝缘层的体积电阻系数大幅下降,可由原来的17MΩ/km降至0.1MΩ/km。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
6
(2)耐火电缆
耐火电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。
分A、B两种类别,A类是在火焰温度950~1000℃时,能持续供电90min;B类是在火焰温度750~800℃时,
能持续供电90min。
耐火电缆广泛应用于高层建筑、地铁、地下商场、大型电站及重要的工矿企业等与防火安全和消防救生
有关的场所。大多用于应急电源的供电回路。
(3)氧化镁电缆
氧化镁电缆是由铜芯、铜护套、氧化镁绝缘材料加工而成。氧化镁材料是无机物,铜和氧化镁的熔点分别
为1083℃和2800℃,防火性能特佳;耐高温(电缆允许长期工作温度达250℃,短时间或非常时期允许接近铜
熔点温度)、防爆、载流量大、防水性能好、机械强度高、寿命长、具有良好的接地性能等优点,但价格贵、
工艺复杂、施工难度大。在油灌区、重要木结构公共建筑、高温场所等耐火要求高且经济性可以接受的场合,
可采用氧化镁电缆。
(4)铝合金电缆
铝合金表面与空气接触自然形成的氧化层能耐受多种腐蚀。在满足相同导电性能的前提下,铝合金线缆
的重量是同样载流量的铜缆的一半。
2)控制电缆
控制电缆用于电气控制系统和配电装置的二次系统。二次电路的电流较小,因此芯线截面积通常在10mm²
以下,控制电缆的线芯多采用铜导体,其芯线组合有同心式和对绞式。
控制电缆按其绝缘层材质,分为聚氯乙烯、聚乙烯和橡胶。其中以聚乙烯电性能最好,可应用于高频线
路。
例如:KVVP用于敷设室内、电缆沟等要求屏蔽的场所;
KVV22等用于敷设在电缆沟、直埋地等能承受较大机械外力的场所;
KVVR、KVVRP等用于敷设在室内要求移动的场所。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
7
3)仪表电缆
(1)仪表用电缆:适用于仪器仪表及其他电气设备中的信号传输及控制线路,如YVV、YVVP等。
(2)阻燃型仪表电缆:广泛应用于电站、矿山和石油化工等部门的检测和控制系统上,如ZRC-YVVP、
ZRC-YYJVP等。
典型例题
1.【单选】无卤低烟阻燃电缆在消防灭火时的缺点是(
)。
A.发出有毒烟雾
B.产生烟尘较多
C.腐蚀性能较高
D.绝缘电阻下降
【参考答案】D
2.【多选】关于耐火电缆的说法,正确的有(
)。
A.耐火电缆是指残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆
B.耐火电缆分A、B、C三个类别,A类最高
C.A类是在火焰温度950~1000℃时,能持续供电时间90min
D.耐火电缆大多用作应急电源的供电回路
E.电缆密集的电缆隧道,应首先选用B类耐火电缆
【参考答案】CD
考点:母线槽★★
1)母线槽的分类
(1)空气型母线槽
空气型母线槽因存在烟囱效应,故不能用于垂直安装。
(2)紧密型母线槽
主要靠外壳散热,散热效果较差。母线的相间气隙小,母线通过大电流时,会产生较大的电动力,使磁
振荡频率形成叠加状态,从而产生较大的噪声。紧密型母线槽防潮性能较差,在施工时容易受潮或渗水,造
成相间绝缘电阻下降。
(3)高强度母线槽
高强度母线槽外壳做成瓦沟形式,机械强度增加,解决了大跨度安装无法支撑吊装的问题。与其他类型母
线槽相比,其防潮和散热功能有明显的提高;由于线间存在一定空隙,使导线温升下降,从而提高了过载能
力,并减少了磁振荡噪声。但它产生的杂散电流及感抗要比紧密型母线槽大得多,因此在同规格比较时,它
的导电排截面必须比紧密型母线槽大。
(4)耐火型母线槽
耐火型母线槽专供消防设备电源的使用。耐火型母线槽除应通过CCC认证外,还应有国家认可的检测机构
出具的型式检验报告。
(5)树脂浇注母线槽
树脂浇注母线槽采用环氧树脂全封闭浇注工艺,防护等级高达IP68,具有防水、阻燃、耐腐蚀等特性,适
用于潮湿、多尘、高防火要求的工业与民用场景(如化工、地铁、数据中心)。缺点是散热性较差、成本高。
典型例题
【单选】下列关于母线槽说法错误的是(
)。
A.空气型母线槽不能用于垂直安装
B.紧密型母线槽可用于树干式供电系统,但防潮性能较差
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
8
C.耐火型母线槽专供消防设备电源的使用
D.高强度母线槽杂散电流及感抗要比紧密式母线槽要小,但磁震荡噪声较大
【参考答案】D
考点:绝缘材料★★
1)按物理状态分类
(1)气体绝缘材料:有空气、氮气、二氧化硫和六氟化硫(SF6)等。
(2)液体绝缘材料:有变压器油、断路器油、电容器油、电缆油等。
(3)固体绝缘材料:有绝缘漆、胶和熔敷粉末;纸、纸板等绝缘纤维制品;漆布、漆管和绑扎带等绝缘
浸渍纤维制品;绝缘云母制品;电工用薄膜、复合制品和粘带;电工用层压制品;电工用塑料和橡胶等。
巧思妙记
气体:空氮二六硫;液体:绝缘油;固体:漆、胶
典型例题
1.【多选】下列气体中,可用作气体绝缘材料的有(
)。
A.二氧化碳
B.空气
C.二氧化硫
D.氮气
E.六氟化硫
【参考答案】BCDE
课程回顾
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
9
常用材料
金属材料
非金属材料
电气材料
金属材料
黑色金属
有色金属
高分子材料
无机非金属
材料
常用的非金
属材料
导线
电缆
母线槽
绝缘材料
分类
黑色
有色
特种
性能
工艺性能
使用性能
钢
钢产品
碳素结构钢
优质碳素结构钢
不锈钢
铜及铜合金
铜
黄铜
白铜
青铜
铝及铝合金
塑料
通用
工程
特种
普通(传统)
特种(新型)
非金属风
管
塑料管
酚醛
聚氨酯
有机玻璃钢
硬聚氯乙烯
裸导线
绝缘导线
电力电缆
阻燃
耐火
氧化镁
铝合金
控制电缆
仪表电缆
空气型
紧密型
高强度
耐火型
气体
液体
固体
无机玻璃钢
树脂浇注
重点回顾
考点
内容
金属材料的
(1)工艺性能:被加工成型的适应能力,如铸造性能、可焊性、可锻性、热处理性能、切削
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
10
性能
加工性等。
(2)使用性能:是指机械零件在使用条件下,金属材料表现出来的性能,包括机械性能、物
理性能、化学性能等。
①机械:强度、塑性、硬度、冲击韧性、多次冲击抗力和疲劳极限等。
②物理:密度、熔点、热膨胀性、磁性、电学性能等。
③化学:耐腐蚀性、抗氧化性。
钢
含碳量2%通常是钢和铸铁的分界线。
钢按化学成分可分为非合金钢、低合金钢、合金钢三类。
铜
(1)纯铜:也称为紫铜。
(2)黄铜:由铜和锌组成。有较强的耐磨性能。黄铜无缝管可用于热交换器和冷凝器、低温
管路、海底管道。
(3)白铜:以镍为主要添加元素。
结构白铜:广泛用于制造精密机械、眼镜配件、化工机械和船舶构件。
电工白铜:精密电工仪器、变阻器、精密电阻、应变片、热电偶等的材料。
(4)青铜:以锡为主要添加元素。
铍青铜:制造精密弹簧和电接触元件。
非金属风管
材料
风管
低压
中压
高压
潮湿
洁净
酸碱环境
防排烟
酚醛复合风管
√
√
×
√
×
×
×
聚氨酯复合风管
√
√
√
√
√
×
×
有机玻璃钢风管
√
√
×
95%
高等×
√
×
无机玻璃钢风管
√
√
×
80%
高等×
×
√
硬聚氯乙烯风管
排风√
排风√
电缆
1)电力电缆
(1)阻燃电缆:能自行熄灭的电缆。分A、B、C 三个类别,A 类最高。
(2)耐火电缆:在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行。分A、B 两种类。大多用于应
急电源的供电回路。
(3)氧化镁电缆:防火性能特佳;耐高温(250℃)、防爆、载流量大、防水性能好……等优
点,但价格贵、工艺复杂、施工难度大。
(4)铝合金电缆:氧化层能耐腐蚀。相同导电性能,重量是铜缆的一半。
2)控制电缆:电流较小,芯线截面积通常在10mm²以下,铜导体,同心式和对绞式
母线槽
(1)空气型母线槽:因存在烟囱效应故不能用于垂直安装。
(2)紧密型母线槽:散热效果较差。较大的噪声,防潮性能较差。高层建筑垂直输配电应选
用紧密型母线槽。
(3)高强度母线槽:解决了大跨度安装无法支撑吊装的问题。同规格比较导电排截面必须比
紧密型母线槽大。
(4)耐火型母线槽:专供消防设备电源的使用。除应通过CCC 认证外,还应有国家认可的检
测机构出具的型式检验报告。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
11
(5)树脂浇注母线槽:适用于潮湿、多尘、高防火要求的工业与民用场景(如化工、地铁、
数据中心)。缺点是散热性较差、成本高。
绝缘材料
(1)气体:有空气、氮气、二氧化硫和六氟化硫(SF6)等。
(2)液体:有变压器油、断路器油、电容器油、电缆油等。
(3)固体绝缘材料:有绝缘漆、胶和熔敷粉末……
1.2 机电工程常用设备
目
考点
重要度星标
1.2.1 通用设备的类
型和性能
考点:泵的类型和性能
★★
考点:风机的类型和性能
★★
考点:压缩机的类型和性能
★★
考点:连续输送设备的类型和性能
★★
1.2.2 专用设备的类
型和性能
考点:专用设备的类型
★★
考点:专用设备的性能
★
1.2.3 电气设备的类
型和性能
考点:发电设备
★★
考点:变电设备
★★
考点:配电设备
★★
考点:控制设备
★★
考点:电力电子设备
★★
1.2.1 通用设备的类型和性能
考点:泵的类型和性能★★
1)泵的类型
(1)按照泵的工作原理和结构形式可分为容积式泵和叶轮式泵。
①容积式泵。根据运动部件运动方式的不同分为往复泵(活塞泵、柱塞泵)和回转泵(齿轮泵、螺杆泵
和叶片泵)。
②叶轮式泵。根据泵的叶轮和流道结构特点的不同,叶轮式泵分为离心泵、轴流泵和旋涡泵等。
巧思妙记
口诀:赤裸夜回
2)泵的性能
泵的性能参数主要有:流量、扬程、功率、效率、转速等。
例如:一幢30层(98m高)的高层建筑,其消防水泵的扬程应在130m以上。
巧思妙记
口诀:杨柳转二绿
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
12
典型例题
【多选】下列泵类设备中属于往复泵的有(
)。
A.活塞泵
B.柱塞泵
C.隔膜泵
D.齿轮泵
E.叶片泵
【参考答案】ABC
考点:风机的类型和性能★★
1)风机的类型
(1)按照气体在旋转叶轮内部流动方向可分为:离心式风机、轴流式风机、混流式风机。
(2)按照工作原理可分为:速度式(包括轴流式风机、离心式风机、混流式风机)和容积式(包括回转
式鼓风机、罗茨式鼓风机)。
(3)按照排气压强的不同可分为:通风机、鼓风机、压气机。
2)风机的性能
主要性能参数有:流量(风量)、全风压、动压、静压、功率、效率、转速、比转速等。
典型例题
【多选】下列风机中属于按排气压强不同分类的有(
)。
A.通风机
B.轴流风机
C.鼓风机
D.罗茨风机
E.压气机
【参考答案】ACE
考点:压缩机的类型和性能★★
1)压缩机的类型
按照压缩气体方式可分为:容积式压缩机和动力式压缩机两大类。
(1)按结构形式和工作原理,容积式压缩机可分为往复式压缩机和回转式压缩机。
(2)动力式压缩机可分为轴流式压缩机、离心式压缩机和混流式压缩机。
2)压缩机的性能
压缩机的性能参数有:容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率、噪声等。
巧思妙记
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
13
总结:
分类
性能参数
泵
容积式
往复泵:活塞泵、柱塞泵
回转泵:齿轮泵、螺杆泵、叶片泵
流量、扬程、功率、效率、转速等。
例如,30 层建筑,扬程130m以上。
叶轮式
离心泵、轴流泵、旋涡泵
风机
容积式
回转式鼓风机、罗茨式鼓风机
流量(风量)、全风压、动压、静压、功率、
效率、转速、比转速等。
速度式
轴流风机、离心风机、混流式风机
压缩
机
容积式
往复式
回转式
容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率、
噪声等。
动力式
轴流式、离心式、混流式
考点:连续输送设备的类型和性能★★
1)连续输送设备的类型
有挠性:带式输送机、板式输送机、刮板式输送机、提升机、架空索道等;
无挠性:螺旋输送机、辊子输送机、振动输送机、气力输送机等。
巧思妙记
口诀:无脑骡子真气人
典型例题
【多选】下列输送机中,具有挠性牵引件的有(
)。
A.带式输送机
B.刮板输送机
C.悬挂输送机
D.小车输送机
E.螺旋输送机
【参考答案】ABCD
1.2.2 专用设备的类型和性能
考点:专用设备的类型★★
1)电力设备
电力设备包括:火力发电设备、核电设备、风力发电设备、太阳能发电设备等。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
14
(1)火力发电设备主要由锅炉、汽轮机、发电机、主变压器、辅助系统设备和控制系统设备等组成。
(2)核电设备包括:核岛设备、常规岛设备、辅助系统设备。
常规岛设备包括:汽轮机、发电机、凝汽器、汽水分离再热器、给水加热器、除氧器、阀门、水泵、输变
电设备、起吊设备、高压电动机。
(3)风力发电设备主要包括:塔架、机舱、发电机、轮毂、叶片和电气设备等。
按照驱动方式分为:直驱风电机组和双馈式风电机组。
(4)太阳能发电设备包括:光伏发电设备、光热发电设备(包括塔式光热发电设备和槽式光热发电设备)。
①光伏发电设备包括:光伏支架、光伏组件、汇流箱、逆变器等。
②塔式光热发电设备包括:镜场设备(包括反射镜和跟踪设备)、集热塔(吸热塔)、热储存设备、热交换
设备和发电常规岛设备。
③槽式光热发电设备包括:集热器支架、集热器系统设备、换热器系统设备和发电常规岛设备。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
15
2)石油化工设备
石油化工设备包括:容器、反应设备、塔设备、换热设备、储罐、混合设备、分离过滤设备、储存设备、
成型设备等。
(1)反应设备。反应器、反应釜、分解锅、聚合釜等。
(2)换热设备。管壳式余热锅炉、热交换器、冷却器、冷凝器、蒸发器等。
(3)分离过滤设备。分离器、过滤器、集油器、缓冲器、洗涤器等。
(4)储存设备。储槽、储罐等。
3)冶金设备
冶金设备包括:选矿设备、焦化设备、烧结设备、炼铁设备、炼钢设备、轧机设备、冶金液压(润滑、气
动)设备、冶金电气设备、环保设备等。
(1)选矿设备包括:破碎设备、筛分设备、磨矿设备、选别设备等。
(2)炼铁设备包括:高炉设备、冷却设备、炉顶装料设备、矿槽设备、焦槽设备、鼓风设备、热风炉设
备、煤气除尘器设备等。
(3)炼钢设备包括:转炉、电弧炉、钢包精炼炉、钢包真空精炼炉、真空吹氧脱碳炉、连续铸钢机械设
备等。
(4)轧机设备包括:开坯轧机、板材轧机、线材轧机、无缝钢管轧机、型材轧机、矫直机、剪切机、卷
取机等。
典型例题
1.【单选】下列发电系统中,不包含汽轮机设备的是(
)。
A.火力发电系统
B.风力发电系统
C.核能发电系统
D.光热发电系统
【参考答案】B
考点:专用设备的性能★
非常规考点。
1.2.3 电气设备的类型和性能
机电工程常用的电气设备有发电设备、变电设备、配电设备、控制设备和电力电子设备等,是用于电力传
输、分配、控制和保护的各种电气设备。
考点:发电设备★★
(1)除常见的火力发电设备、风力发电设备、太阳能发电设备等以外,建筑机电工程中常用柴油发电机
组作为应急或备用电源,相比于前述电力设备,柴油发电机组是一种小型的发电设备。
(2)柴油发电机组的性能参数有:功率、电压、频率、电流、冷却量及冷却方式、燃烧空气量、排风量、
允许排气背压等。
考点:变电设备★★
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
16
变电设备是将高压电能转换为低压电能或将交流电能转换为直流电能的设备,如变压器、整流器、逆变
器等。
1)变压器的类型
(1)按电压变换分为升压变压器和降压变压器。
(2)按冷却方式分为自然风冷却、强迫油循环风冷却、强迫油循环水冷却、强迫导向油循环冷却变压器
等。
(3)按变压器的冷却介质分为油浸式变压器、干式变压器、充气式变压器等。
(4)按相数的不同分为单相变压器、三相变压器。
(5)按每相绕组数的不同分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器等。
(6)按变压器的用途不同分为电力变压器、电炉变压器、整流变压器、电焊变压器、船用变压器、测量
变压器等。
2)变压器的参数
变压器的主要技术参数有:额定容量、额定电压、额定电流、绝缘等级、冷却方式、温升限值、调压方式、
空载电流、空载损耗、阻抗、负载损耗、短路损耗、效率、短路阻抗、连接组别等。
典型例题
【单选】下列变压器中,不属于按用途分类的是(
)。
A.电力变压器
B.油浸变压器
C.整流变压器
D.量测变压器
【参考答案】B
考点:配电设备★★
配电设备的功能是将电能分配到各个用电设备,常见的有开关柜、配电柜、配电箱等。
(1)开关柜的主要技术参数有:额定电压、额定电流、额定频率、工频耐受电压、雷电冲击耐受电压等。
(2)配电柜的性能特点包括:额定电压、额定电流、短路承受能力、防护等级等。
考点:控制设备★★
控制设备是指用于控制电力系统运行的设备。
作用
类型
参数
1)断路器
能带负荷连接或断开电路,过
载或短路时能自动跳闸。
按灭弧介质分为空气断路器、真
空断路器、SF₆ 断路器、油断路
器等。
额定电流、额定电压、脱扣器
整定电流、最大短路电流、操
作特性等。
2)隔离开关
不能带负荷分合电路,分闸时
有明显断开点,确保维修人员
的安全。
按运行方式分为水平旋转式、垂
直旋转式和插入式等。
额定电压、额定电流等。
3)负荷开关
能带负荷分合电路,但在过载
及短路时不会自动跳闸;一般
需要和熔断器配合使用,保护
低压负荷开关和高压负荷开关
等。
额定电压、额定电流、操作方
式等。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
17
线路和设备安全运行。
4)接触器
可频繁的通、断电路,以小电
流控制大电流。与热继电器配
合使用,能对负载设备进行过
载保护。
交流接触器、直流接触器等。
主触点、辅助触点额定电压和
额定电流,线圈额定电压和额
定电流。
5)继电器
用于控制电路的开关动作,实
现远程控制和保护功能。
电压继电器、电流继电器、时间
继电器、速度继电器、压力继电
器、热继电器等。
控制特性、动作时间、接点负
载能力、响应速度等。
典型例题
【多选】负荷开关的参数包括(
)。
A.额定电压
B.额定电流
C.最大短路电流
D.操作方式
E.脱扣器整定电流
【参考答案】ABD
考点:电力电子设备★★
电力电子设备是指用于电力系统中电能的调节、变换和控制的设备,可提高电力系统的效率和稳定性,包
括变频器、整流器、逆变器、软启动器、功率放大器等,性能特点包括工作频率、效率、响应速度等。
1)变频器
变频器是一种改变交流电源频率的电器。
主要由整流单元、滤波单元、逆变单元、控制单元四部分组成。
(1)整流单元:将输入的交流电源转换为直流电源,通常采用整流桥等电子元件进行整流。
(2)滤波单元:对整流后的直流电进行滤波,去除杂散的高频成分,得到稳定的直流电源。
(3)逆变单元:将滤波后的直流电源进行逆变,通过高频开关管控制脉宽,改变电压和频率形成交流电。
(4)控制单元:控制变频器的开关器件和PWM 信号频率,根据输入控制信号调整输出电压和频率,以实
现电机无级调速。
2)软启动器
软启动器是电动机在不调速拖动控制中使用的一种性能优异的拖动设备。可实现整个启动过程中无冲击而
平滑的启动电动机。
典型例题
【单选】交流异步电动机采用变频器调速时变频器的(
)。
A.输出电压性质是变化的
B.输出电压大小是变化的
C.输出电流是恒定不变的
D.输出功率是恒定不变的
【参考答案】B
课程回顾
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
18
常用设备
通用设备
专用设备
电气设备
泵
风机
压缩机
连续输送设备
发电
变电
配电
控制
电力电子
类型
性能参数
类型
性能参数
类型
性能参数
有挠性
无挠性
电力设备
火
核
风
石油化工
冶金设备
反应
换热
分离
储存
选矿
炼铁
炼钢
轧制
变压器
断路器
隔离开关
负荷开关
接触器
继电器
变频器
整流
滤波
逆变
控制
光伏
光热
塔式
槽式
柴油发电机组
开关柜
配电柜
软启动器
重点回顾
考点
内容
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
19
通
用
设备
分类
性能参数
泵
容积式
往复泵:活塞泵、柱塞泵
回转泵:齿轮泵、螺杆泵、叶片泵
流量、扬程、功率、效率、转速等
例如,30 层建筑,扬程130m 以上。
叶轮式
离心泵、轴流泵、旋涡泵
风
机
容积式
回转式鼓风机、罗茨式鼓风机
流量(风量)、全风压、动压、静压、
功率、效率、转速、比转速等。
速度式
轴流风机、离心风机、混流式风机
压
缩
机
容积式
往复式
回转式
容积、流量、吸气压力、排气压力、
工作效率、噪声等。
动力式
轴流式、离心式、混流式
变
压
器
(3)按变压器的冷却介质分为油浸式变压器、干式变压器、充气式变压器等。
(4)按相数的不同分为单相变压器、三相变压器。
(5)按每相绕组数的不同分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器等。
控
制
设备
作用
参数
断路
器
能带负荷连接或断开电路,过载或短路
时能自动跳闸。
额定电流、额定电压、脱扣器整定电流、
最大短路电流、操作特性等。
隔离
开关
不能带负荷分合电路,分闸时有明显断
开点,确保维修人员的安全。
额定电压、额定电流等。
负荷
开关
能带负荷分合电路,但在过载及短路时
不会自动跳闸;一般需要和熔断器配合
使用,保护线路和设备安全运行。
额定电压、额定电流、操作方式等。
接触
器
可频繁的通、断电路,以小电流控制大
电流。与热继电器配合使用,能对负载
设备进行过载保护。
主触点、辅助触点额定电压和额定电
流,线圈额定电压和额定电流。
继电
器
用于控制电路的开关动作,实现远程控
制和保护功能。
控制特性、动作时间、接点负载能力、
响应速度等。
电
力
电
子
设备
1)变频器:主要由整流单元、滤波单元、逆变单元、控制单元四部分组成。
(1)整流:将输入的交流电源转换为直流电源。
(2)滤波:对整流后的直流电进行滤波,去除杂散的高频成分,得到稳定的直流电源。
(3)逆变:将滤波后的直流电源进行逆变,改变电压和频率形成交流电。
(4)控制:根据输入控制信号调整输出电压和频率,以实现电机无级调速。
2)软启动器:无冲击而平滑的启动电动机。
第2章机电工程专业技术
节
目
考点数量
一星
二星
三星
四星
2.1 机电工程测量技术
2.1.1 测量方法与实施
8
1
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
20
2.1.2 测量仪器的应用
4
2.2 机电工程起重技术
2.2.1 起重机械与索吊具的分类及选用要求
1
1
3
1
2.2.2 吊装方法和吊装稳定性要求
2
2.2.3 吊装方案的编制与实施
1
3
2.3 机电工程焊接技术
2.3.1 焊接设备和焊接材料的分类及选用
1
2
2.3.2 焊接方法和焊接工艺
1
2
2.3.3 焊接质量检验
1
1
1
2.1 机电工程测量技术
目
考点
重要度星标
2.1.1 测量方法与实
施
考点:工程测量的原则及要求
★★
考点:工程测量的原理和方法
★★★
考点:工程测量的程序
★★
考点:高程控制测量
★★
考点:单体设备安装基础测量
★★
考点:连续生产设备安装测量
★★
考点:管道工程的测量
★★
考点:长距离输电线路钢塔架(铁塔)施工的测量
★★
考点:综合管廊施工测量
★★
2.1.2 测量仪器的应
用
考点:水准仪
★★
考点:经纬仪
★★
考点:全站仪
★★
考点:其他测量仪器
★★
2.1.1 测量方法与实施
考点:工程测量的原则及要求★★
1)工程测量的原则
工程测量应遵循“由整体到局部,先控制后细部”的原则,即先以建设单位提供的永久基准点、线为基
准,然后测设出各个部位设备的准确位置。
2)工程测量的要求
(1)检核是测量工作的灵魂。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
21
检核分为:仪器检核、资料检核、计算检核、放样检核和验收检核。
巧思妙记
口诀:一直放盐酸
典型例题
【单选】工程测量的核心是(
)。
A.测量精度
B.设计要求
C.减少误差累积
D.检核
【参考答案】D
考点:工程测量的原理和方法★★★
1)水准测量
(1)高差法
采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差,通过计算得到待测点高程的方法。
(2)仪高法
采用水准仪和水准尺,只需计算一次水准仪的高程,就可以简便地测算出几个前视点的高程。所以,在
工程测量中仪高法被广泛应用。
2)基准线测量
基准线测量原理是经纬仪和检定钢尺,根据两点成一直线原理测定基准线。测定待测点位的方法有水平
角测量和竖直角测量。每两个点位都可连成一条直线(或基准线)。
(1)安装基准线的设置。平面安装基准线不少于纵、横两条。
(2)安装标高基准点的设置。根据设备基础附近水准点,用水准仪测出标高具体数值。相邻安装基准点
高差应在0.5mm 以内。
(3)沉降观测点的设置。沉降观测采用二等水准测量方法。每隔适当距离选定一个基准点与起算基准点
组成水准环线。
例如:对于埋设在基础上的基准点,在埋设后就开始第一次观测,随后的观测在设备安装期间连续进行。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
22
典型例题
【单选】水准测量采用高差法时,待定点的高程是通过(
)。
A.调整水准仪高度得出
B.计算得出
C.水准尺直接读出
D.微调补偿器得出
【参考答案】B
考点:工程测量的程序★★
设置纵横中心线→设置标高基准点→设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测记录等。
巧思妙记
口诀:中标讲诚实
典型例题
【单选】机电安装工程测量的基本程序内容中,不包括(
)。
A.设置纵横中心线
B.仪器校准或检定
C.安装过程测量控制
D.设置标高基准点
【参考答案】B
考点:高程控制测量★★
1)高程控制点布设的方法
(1)水准测量法的技术要求:
①各等级的水准点,应埋设水准标石。水准点应选在土质坚硬、便于长期保存和使用方便的地点。墙面水
准点应选设于稳定的建筑物上,点位应便于寻找、保存和引测。
②一个测区及其周围至少应有3 个水准点。水准点之间的距离应符合规定。
③水准观测应在标石埋设稳定后进行。两次观测高差较大且超限时应重测。将重测结果与原测结果分别比
较,当其较差均不超过限值时,应取三次结果的平均数。
(2)设备安装过程中的测量应注意:最好使用一个水准点作为高程起算点。当厂房较大时,可以增设水
准点,但其观测精度应提高。
考点:单体设备安装基础测量★★
1)单体设备基础划线
单体设备要根据建筑结构的主要柱基中心线,按设计提供的坐标位置,测量出设备基础中心线,并将纵横
中心线固定在中心标板上或用墨线画在基础上,作为安装基准中心线。如图所示。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
23
2)单体设备高程测量
安装单位接收由土建移交的标高基准点,将标高基准点引测到设备基础附近方便测量的地方,作为下一步
设备安装时标高测量的基准点并埋设标高基准点。
3)中心标板的埋设
中心标板埋设在基础边缘,中心标板长度为150~200mm,至基础的边缘为50~80mm。
4)基准点的埋设
在设备基础上埋设坚固的金属件(直径为19~25mm、长约50~60mm 铆钉),并根据厂房的标准零点测出
其标高作为安装设备时测量标高的依据,称为基准点。
埋设基准点的小坑要上口小、下口大,基准点露出基础顶面部分不能太高(约10~14mm)。
典型例题
【多选】单体设备基础测量的工作内容包括(
)。
A.基础划线
B.基准点埋设
C.横截面的测量
D.中心标板埋设
E.高程测量
【参考答案】ABDE
考点:连续生产设备安装测量★★
1)安装基准线测设
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
24
中心标板应在浇灌基础时,配合土建埋设,也可待基础养护期满后再埋设。放线就是根据施工图,按建
筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横中心线并标注在中心标板上,以作为设备安装的基准线。设备安装平
面线不少于纵、横两条。
2)安装标高基准点测设
标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。采用钢制标高基准点的,应埋设在靠近设备基础边缘
便于测量处,不允许埋设在设备底板下面的基础面上。
例如:简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点;
预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。
3)连续生产设备基准线和基准点的要求
连续生产设备只能共用一条纵向基准线和一个预埋标高基准点。
典型例题
【单选】连续生产线上的设备安装标高测量应选用(
)基准点。
A.简单标高
B.预埋标高
C.中心标板
D.木桩式标高
【参考答案】B
考点:管道工程的测量★★
管道工程测量的主要内容包括中线测量,纵、横断面测量及施工测量。
1)管道中线测量
管道中线测量的任务是将设计的管道中线位置测设于实地并标记出来。其主要工作内容是测设管道的主点
(起点、终点和转折点)、标定里程桩和加桩等。
(1)管线主点的测设
①根据控制点测设管线主点。
②根据地面上已有建筑物测设管线主点。
(2)里程桩和加桩
①测定管线长度和测绘纵、横断面图,沿管道中心线自起点每50m 钉一里程桩。在50m 之间地势变化处
要钉加桩,在新建管线与旧管线、道路、桥梁、房屋等交叉处也要钉加桩。
②给水管道以水源作为起点;
排水管道以下游出水口作为起点;
煤气、热力管道以供气方向作为起点。
2)管道纵、横断面测量
(1)纵断面图反映了沿管道中心线的地面高低起伏和坡度陡缓情况,是设计管道埋深、坡度和土方量计
算的依据。
(2)横断面图以中线上的里程桩或加桩为坐标原点,以水平距离为横坐标,高差为纵坐标,按1:100
比例尺绘制出横断面图。
3)管道工程施工测量
(1)地下管道放线测设
①恢复中线。
②测设施工控制桩。
③测设中线方向控制桩。
④测设附属构筑物控制桩。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
25
(2)槽口放线
槽口放线是指根据管径大小、埋设深度和土质情况决定管槽开挖宽度,并在地面上钉设边桩,沿边桩拉
线撒出灰线,作为开挖的边界线。
典型例题
【多选】进行管道工程测量时,可作为管线起点的有(
)。
A.给水管道的水源处
B.排水管道下游出水口
C.煤气管道的用气点
D.排水管道上游进水口
E.热力管道的供气点
【参考答案】ABE
考点:长距离输电线路钢塔架(铁塔)施工的测量★★
(1)长距离输电线路定位后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心
桩。中心桩测定后,一般采用十字线法或平行基线法进行控制。
(2)架空输电线路钢塔之间的弧垂综合误差不应超过确定的裕度值,对于一段架空输电线路,其测量视
距长度不宜超过400m。在大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量。
典型例题
【单选】输电线路钢塔架档距约320m,其基础施工时的档距测量应采用(
)。
A.十字线法
B.电磁波测距法
C.钢尺量距法
D.平行基准线法
【参考答案】B
考点:综合管廊施工测量★★
1)综合管廊控制测量
(1)综合管廊施工平面控制网的精度不应低于一级,高程控制网的精度不应低于四等。
(2)管廊内坐标、方位角及高程可利用管廊两端的地面控制点按支导线和水准测量的方式分别进行传递。
2)综合管廊施工放样
(1)利用地面等级控制点测设现场施工控制点时,应在施工控制点上按照设计图纸放样线路中线桩和开
挖边线桩,并应标注里程;利用水准测量方法测设高程时,应标注中线桩的开挖深度。
(2)基槽开挖完成后,应复测验算底口宽度、高程及边坡比。
(3)综合管廊两侧回填前,应测设外壁角点的坐标和高程。
3)综合管廊本体测量
(1)测量综合管廊两端、坡度或走向变化处的内壁角点坐标和高程、横断面形状与尺寸、底部中线位置
及高程,底部中线点位置及高程测量的间隔不宜大于30m。
(2)测量综合管廊各个舱室的位置、内底高程及形状、尺寸。
(3)测量综合管廊检修井(人孔)、转折点、变坡点的位置及内底高程;应测量地面出入口、通风口、投
料口等附属设施的位置及高程。
4)综合管廊入廊管线测量
(1)入廊管线测量可通过量测管线与综合管廊内壁的相对位置关系进行,量测时,可使用手持测距仪、
钢尺、投点尺等工具。
(2)电力、通信等安放在综合管廊两侧墙壁上并利用托架固定的管线,需量测管线相对于综合管廊内底
的高度,并应调查电缆尺寸、电缆条数以及走向等。
(3)给水、热力等安放在固定墩上的管线,需量测相对于综合管廊内底的高度及控制阀等管点设施的位
置,并应调查管线的管径、材质、走向等。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
26
2.1.2 测量仪器的应用
考点:水准仪★★
仪器
功能
用途
水准仪
标高、高程
控制网标高基准点的测设
设备安装标高的控制、沉降观测
经纬仪
水平角、竖直角
建立平面控制网、立柱安装垂直度的控制
测量纵、横中心线、安装全过程测量控制
全站仪
角度、距离(斜距、平距、高
差)、三维坐标
交会定点测量、放样测量
激光准直仪和激
光指向仪
导向
用于沟渠、隧道或管道施工、大型机械安装、建筑物变形
观测
激光垂准仪
竖向准直
大直径、长距离、回转型设备同心度的找正测量以及高塔
体、高塔架安装过程中同心度的测量控制。如高层建筑、
烟囱、电梯等施工过程中的垂直定位及以后的倾斜观测。
典型例题
【单选】下列激光测量仪中适用于设备安装定位测量的是(
)。
A.激光平面仪
B.激光水准仪
C.激光经纬仪
D.激光准直仪
【参考答案】C
考点:经纬仪★★
见考点:水准仪
考点:全站仪★★
见考点:水准仪
考点:其他测量仪器★★
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
27
见考点:水准仪
课程回顾
测量技术
测量方法与实
施
测量仪器
原则及要求
原理和方法
程序
高程控制
单体设备安装基础测量
连续生产设备安装测量
管道工程的测量
长距离输电线路钢塔
架施工的测量
水准仪
经纬仪
全站仪
其他测量仪器
水准测量
基准线测量
水准点
中心标板的埋设
基准点的埋设
中线测量
纵、横断面测量
施工测量
主点
里程桩和加桩
地下管道放线测设
中心桩控制
大跨越档距测量
激光准直仪
激光垂准仪
综合管廊
控制测量
施工放样
本体测量
入廊管线测量
重点回顾
考点
内容
测量的
原理和
方法
1)水准测量
(1)高差法;(2)仪高法(广泛应用)
仪器:水准仪和水准尺。
2)基准线测量
仪器:经纬仪和检定钢尺。平面安装基准线不少于纵、横两条。
测量程
序
设置纵横中心线→设置标高基准点→设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测记录等
设备基
础测量
1.中心标板:长度为150~200mm,至基础的边缘为50~80mm。
不允许埋设在设备底板下面的基础面上。
2.基准点:埋设坑上口小、下口大。简单——独立设备;预埋——连续生产线。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
28
架空输
电线路
(1)根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩。
中心桩测定后,一般采用十字线法或平行基线法进行控制。
(2)测量视距长度不宜超过400m。在大跨越档距,采用电磁波测距法或解析法测量。
综合管
廊
3)综合管廊本体测量
(1)测量综合管廊两端、坡度或走向变化处的内壁角点坐标和高程、横断面形状与尺寸、底部中线
位置及高程,底部中线点位置及高程测量的间隔不宜大于30m。
(2)测量综合管廊各个舱室的位置、内底高程及形状、尺寸。
(3)测量综合管廊检修井(人孔)、转折点、变坡点的位置及内底高程;应测量地面出入口、通风口、
投料口等附属设施的位置及高程。
测量仪
器
仪器
功能
用途
激光准直仪和
激光指向仪
导向
用于沟渠、隧道或管道施工、大型机械安装、建筑物变形观测
激光垂准仪
竖向
准直
大直径、长距离、回转型设备同心度的找正测量以及高塔体、
高塔架安装过程中同心度的测量控制。如高层建筑、烟囱、电
梯等施工过程中的垂直定位及以后的倾斜观测。
2.2 机电工程起重技术
目
考点
重要度星标
2.2.1 起重机械与索
吊具的分类及选用要
求
考点:起重机械的分类
★★
考点:吊索具的分类
★
考点:轻小型起重设备的使用要求
★★★
考点:流动式起重机的使用要求
★★★★
考点:桅杆起重机的使用要求
★★★
考点:索吊具的使用要求
★★★
2.2.2 吊装方法和吊
装稳定性要求
考点:吊装方法
★★★
考点:吊装的稳定性
★★★
2.2.3 吊装方案的编
制与实施
考点:吊装方案编制的基本原则
★
考点:吊装方案的主要内容
★★
考点:起重吊装专项方案严重缺陷
★★
考点:吊装方案实施
★★
2.2.1 起重机械与索吊具的分类及选用要求
考点:起重机械的分类★★
起重机械按其功能和结构特点分为轻小型起重设备、起重机、升降机、工作平台、机械式停车设备五类。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
29
(1)轻小型起重设备可分为:千斤顶、滑车、起重葫芦和卷扬机四种。
(2)起重机可分为:桥架型起重机、臂架型起重机和缆索起重机三种。
①桥架型:梁式起重机、桥式起重机、门式起重机、半门式起重机和装卸桥五种。
②臂架型:固定式起重机、台架型起重机、门座起重机、半门座起重机、塔式起重机、铁路起重机、流动
式起重机、浮式起重机、甲板起重机、桅杆起重机、悬臂起重机。
③缆索起重机:按结构和承载索数量分类。
典型例题
【多选】下列起重机中,属于臂架型的有(
)。
A.门式起重机
B.塔式起重机
C.铁路起重机
D.桅杆起重机
E.桥式起重机
【参考答案】BCD
考点:吊索具的分类★
非常规考点。
考点:轻小型起重设备的使用要求★★★
1)千斤顶
(1)千斤顶必须放置在稳固、平整、结实的基础上,通常在底座下垫木板或钢板,以加大承压面积,防
止千斤顶下陷或歪斜。
(2)千斤顶头部与被顶物之间可垫以薄木板、铝板等软性材料,使其头部与被顶物全面接触,用以增加
摩擦,防止千斤顶受力后滑脱。
(3)使用千斤顶时,应在其旁边设置保险垫块,随着工件的升降及时调整保险垫块的高度;千斤顶应在
允许的顶升高度内工作,当顶出至红色警示线时,应停止顶升操作。
(4)当数台千斤顶同时并用时,操作中应保持同步,使每台千斤顶所承受的载荷均小于其额定载荷。
2)起重滑车
(1)滑车应按出厂铭牌和产品使用说明书使用,不得超负荷使用。多轮滑车仅使用其部分滑轮时,滑车
的起重能力应按使用的轮数与滑车全部轮数的比例进行折减。
(2)滑车组动、静滑车的最小距离不得小于1.5m;跑绳进入滑轮的偏角不宜大于5°。
(3)根据滑轮组的门数确定其穿绕方法,常用的穿绕方法有:顺穿(单头顺穿、双跑头顺穿)、花穿。
当滑车的门数超过5 时,跑绳应采用双抽头方式。若采用花穿的方式,应适当加大上、下滑轮之间的净距。
一般3 门及以下宜采用顺穿;4~6 门宜采用花穿;7 门以上宜采用双跑头顺穿。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
30
3)卷扬机
(1)起重吊装中一般采用电动慢速卷扬机。选用卷扬机的主要参数有额定载荷、容绳量和额定速度。在
重大的吊装作业中,在牵引绳上应装设测力计。
(2)桅杆吊装时,卷扬机与桅杆的距离必须大于桅杆的长度。
(3)绑缚卷扬机底座的固定绳索应从两侧引出,以防底座受力后移动。卷扬机固定后,应按其使用负荷
进行预拉。
(4)由卷筒到第一个导向滑车的水平直线距离应不小于卷筒长度的25 倍,且该导向滑车应设在卷筒的
中垂线上,以保证卷筒的入绳角小于2°。
(5)卷扬机上的钢丝绳应从卷筒底部放出,余留在卷筒上的钢丝绳不应少于4 圈,以减少钢丝绳在固定
处的受力。当在卷筒上缠绕多层钢丝绳时,应使钢丝绳始终顺序地逐层紧缠在卷筒上,最外一层钢丝绳应低于
卷筒两端凸缘一个绳径的高度。
4)手拉葫芦
(1)使用前须检查起升结构的完好性、运转部分的灵活性及润滑是否良好,拉链应灵活自如,不许有跑
链、掉链和卡滞现象。
(2)使用时应将链条摆顺,逐渐拉紧,两吊钩受力在一条轴线上。
(3)手拉葫芦吊挂点承载能力不得低于1.05 倍的手拉葫芦额定载荷;当采用多台葫芦起重同一工件时,
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
31
操作应同步,单台葫芦的最大载荷不应超过其额定载荷的70%。
(4)手拉葫芦在垂直、水平或倾斜状态使用时,手拉葫芦的施力方向应在链轮平面上且尽量与葫芦受力
方向一致,以防卡链或掉链。
典型例题
【多选】关于卷扬机安装使用的说法,正确的有(
)。
A.卷扬机应安装在桅杆长度的距离之内
B.绑缚卷扬机底座的固定绳索应从两侧引出
C.由卷筒到第一个导向滑车的水平直线距离应大于卷筒长度的25 倍
D.余留在卷筒上的钢丝绳最少为2 圈
E.钢丝绳应顺序逐层紧缠在卷筒上,最外一层钢丝绳应低于卷筒两端凸缘一个绳径的高度
【参考答案】BCE
考点:流动式起重机的使用要求★★★★
1)起重机选用的基本参数
吊装载荷(起升载荷)、额定起重量、最大幅度、最大起升高度等,这些参数是制定吊装技术方案的重要
依据。
(1)吊装载荷(起升载荷)
流动式起重机的吊装载荷,为吊挂在起升钢丝绳或起升链条下端起升的重物质量。包括:固定吊具质量、
可分吊具(或无此类吊具)质量和吊挂在吊具上起升的重物质量之和。
流动式起重机的起升载荷为起重机挠性件(起升钢丝绳或链条)下的起升重物质量。
履带起重机的起升载荷还包括挠性件的质量。
(2)吊装计算载荷
①吊装计算载荷(简称计算载荷),为吊装机具所承受的载荷与载荷系数的乘积。
②采用单台起重机吊装设备时,计算起重机的计算载荷时,因在起重机设计时已考虑动载荷对起重机的
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
32
影响,故计算载荷等于吊装载荷,不需考虑动载荷影响。在选用起重机和滑车的定型产品时可不考虑起升动
载荷系数的影响,直接按实际静载荷选用即可。
③双机抬吊时,计算每台起重机承受的载荷时不需考虑动载荷影响,但应考虑不平衡的影响,计入动载
荷系数。在进行吊索受力、桅杆起重机或缆索起重机设计计算时应考虑动载荷和不平衡载荷的影响。
Qj=k1×k2×Q
式中
Qj——计算载荷;
K1——动载荷系数;一般取动载荷系数k1=1.1。
K2——不均衡载荷系数;一般取不均衡载荷系数k2 =1.1~1.25。
Q——分配到一台起重机的吊装载荷,包括设备及索(吊)具重量。
(3)额定起重量
①额定起升载荷,是指起重机起吊额定起重量时能够吊运的物品最大质量与吊具及属具质量的总和(即
总起升质量)的重力。
②额定起重量,是指在正常工作条件下,对于给定的起重机类型和载荷位置,起重机设计能起升的最大
净起重量。对于流动式起重机为挂在起升钢丝绳或起升链条下端起升的重物质量(起重挠性件下起重量)。对
于其他起重机,为吊挂在固定吊具上起升的重物质量。
③起重挠性件是指从起重机上垂下,例如从起重小车或臂架头部垂下,并有起升机构等设备驱动,使挂在
其下端的重物升降的钢丝绳、链条或其他设备。
④采用多台起重机抬吊时,多台起重机抬吊所受合力不应超过各台起重机单独操作的额定载荷。一般双
主吊抬吊时,每台起重机的负载率不得超过其额定起重量的80%。
(4)幅度
幅度即起重机回转中心至吊钩或取物装置之间的水平距离。
(5)起升高度
设备吊装所需最小起升高度应满足下式要求:
Hm>H1+H2+H3+H4
图中和式中
Hm——设备吊装所需最小起升高度(m);
H1——设备基础或地脚螺栓高度(m);
H2——设备腾空高度(就位时设备底部高出地脚螺栓或基础的距离)(m);
H3——吊点至设备底部的距离(m);
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
33
H4——吊点至起重机吊钩的垂直距离(m);
b——吊钩与起重机臂头滑轮组间的安全距离(m)。
2)流动式起重机的特性曲线
反映流动式起重机的起重能力、最大起升高度随臂长、幅度的变化而变化的曲线分别称为起重量特性曲
线和起升高度特性曲线。
3)流动式起重机的选用步骤
(1)根据被吊装设备(构件)的就位平面位置、现场情况确定起重机的站车位置。站车位置一旦确定,
起重机的幅度也就确定了。
(2)根据被吊装设备(构件)的就位高度、设备尺寸、吊索高度等确定设备吊装的最小起升高度,再由
起重机的起升高度曲线确定起重机臂长。
(3)通过起重机的起重量性能表,查阅起重机在同一幅度时不同臂长的额定起重量。
(4)如果起重机的额定起重量大于计算载荷,则起重机选择合格,否则重新选择。
(5)计算吊臂与设备、吊臂与附近构筑物、设备与构筑物等之间的安全距离,若计算结果符合规范要求,
则选择合格,否则应重选。
巧思妙记
口诀:未(位)必(臂)骑(起)大驹(距)
4)流动式起重机的地基处理及耐压力测试
(1)流动式起重机必须在水平坚硬的地面上进行吊装作业。吊车的工作位置(包括吊车行走路线)的地
基需进行处理。设备吊装作业地面应参考项目所在地地质资料,依据吊装区域地面实际地耐力检测结果,当
地耐力不能满足时应采取地基处理措施。
(2)根据地基土质情况或以测定的地面耐压力为依据,采用合适的方法进行处理。在复杂地基上吊装重
型设备,应请专业人员对基础进行专门设计,并编制地基处理方案。设备吊装中常用的地基处理方法有碾压
法、强夯法(强夯置换法)、桩基法。
(3)处理后的地基应做耐压力测试,常用压重法或请第三方测试机构进行测试。
(4)压重法地耐力测试:
①根据起重机械作业对地压强的要求,计算每个测试点需要压重块的数量n。压重块对地压强应按下式计
算。
式中
S——压重块接地面积(m²);
G——每块压重质量(t);
f——压重块对地压强(t/m²);
fc——路基箱对地压强(t/m²);
n——每个测试点压重块的数量。
②选择起重机吊装作业时对地压强最大的位置,叠放压重块,确定一个基准点,均布找出压重块上的4个
位置作为测量点,并做好标志。
③压重块静置24h,测量记录压重块4个位置的沉降量,若4个点最大沉降量不大于50mm,则证明处理的地
基合格。
考点:桅杆起重机的使用要求★★★
(1)桅杆起重机由桅杆本体、动力-起升系统、稳定系统组成。
①桅杆本体包括桅杆、基座及其附件。大型桅杆多采用格构式截面,中小型桅杆也有采用钢管截面的。
②动力-起升系统主要由卷扬机、钢丝绳(跑绳)、起重滑车组、导向滑车等组成。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
34
③稳定系统主要包括缆风绳、地锚等。缆风绳与地面的夹角应为30°~45°。
(2)桅杆起重机的质量和安全合格文件有:制造质量证明书;制造图、使用说明书;载荷试验报告;安
全检验合格证书。
巧思妙记
口诀:图书证安在?
(3)若不在使用说明书规定的性能范围内(包括桅杆使用长度、倾斜角度和主吊滑车张角角度三项指标
中的任何一项)使用,则应根据使用条件对桅杆进行全面核算。
(4)桅杆的使用长度应根据吊装设备、构件的高度确定。桅杆组装时须使用设计指定的螺栓,安装前应
检查合格。应对螺栓螺纹部分涂抹抗咬合剂或润滑脂。连接螺栓拧紧后,螺杆应露出螺母3~5 个螺距。拧紧
螺栓时应对称逐次交叉进行。桅杆组装的直线度偏差不应大于长度的1/1000,总长偏差不应大于20mm。桅杆
组装后应履行验收程序,并应有相关人员签字确认。
典型例题
【多选】桅杆式起重机的动力提升系统包括(
)。
A.跑绳
B.导向滑轮
C.地锚
D.起重滑轮组
E.卷扬机
【参考答案】ABDE
考点:索吊具的使用要求★★★
1)钢丝绳吊索使用要求
(1)钢丝绳安全系数的取值应符合下列规定:
作拖拉绳时应大于或等于3.5;
作卷扬机走绳时应大于或等于5;
作捆绑绳扣使用时应大于或等于6;
作系挂绳扣时应大于或等于5;
作载人吊篮时应大于或等于14。
巧思妙记
口诀:拖3卷挂5,6捆14人
2)合成纤维吊装带使用要求
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
35
(1)不允许交叉或扭转使用吊装带,使用过程中,不得打结、打拧。
(2)吊装带目测损坏时不得使用。
(3)在移动吊装带和货物时不得拖曳。
(4)当物品有尖角、棱边时应有保护措施,宜采用护套或护角来保护吊装带。
(5)起吊时不得使吊装带本体挂碰其他物体,以免损坏。
(6)吊装带的使用环境温度为-40~100℃,当采用丙纶吊装带时环境温度宜为-40~80℃,不得在超高温
环境中使用。
3)吊耳使用要求
(1)设备出厂前应按设计要求做吊耳检测,并出具检测报告,设备到场后应对吊耳外观质量进行检查,
必要时进行无损检测。
(2)现场焊接的吊耳,其与设备连接的焊接部位应做表面渗透检测。
(3)设备到场后,技术人员要对吊耳焊接位置及尺寸进行复测。
4)卸扣使用要求
(1)卸扣应按额定负荷标记选用,不得超载使用,无标记的卸扣不得使用。
(2)卸扣表面应光滑,不得有毛刺、裂纹、尖角、夹层等缺陷,不得利用焊接的方法修补卸扣的缺陷。
有永久变形或裂纹时应报废。
(3)卸扣应只承受纵向拉力。
典型例题
【单选】起重吊装中,安全系数是4.5 的6×19 的钢丝绳宜做(
)。
A.缆风绳
B.卷扬机走绳
C.捆绑绳扣
D.载人吊篮
【参考答案】A
2.2.2 吊装方法和吊装稳定性要求
考点:吊装方法★★★
1)流动式起重机吊装工艺方法和特点
方法
适用情况
(1)直接提升法
适用于换热器、卧罐、汽包、模块等卧式设备、火炬塔架及风电机组中混凝土
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
36
塔架、机舱、轮毂(叶轮)、单叶片等设备的吊装。
(2)单主机扳转法
适用于现场吊车资源有限、设备长度相对不是太长的设备吊装。
(3)单主机抬吊递送法
适用于塔类设备、容器、反应器、火炬塔架、风电机组塔架等设备吊装。
(4)双主机抬吊递送法
适用于现场超高、超重大型设备,且现场单台主吊车吊装能力不能满足的情况
下的设备吊装。
2)结构件和设备的吊装要求
(1)设备吊装
①用流动式起重机进行吊装时,吊物下及起重机的回转范围内禁止人员停留。
②用滚杠装卸时,滚杠粗细应一致,滚道的搭设应平整、坚实、接头错开。
③用拔杆吊装时,各吊点的受力应均匀。
④卧式设备吊装时,吊点间距宜大于设备长度的1/3,宜使用吊梁吊装。
⑤采用兜捆方式吊装时,应对索具与设备的边缘棱角接触部位进行保护,并对设备进行保护。
典型例题
案例
背景资料:
……冷焦排出装置重量8.98t,安装于干熄炉底部。由于场地原因,冷焦排出设备卸车后只能放在距离干
熄炉炉底中心8m 距离的地方,无法用吊车将设备吊装就位。施工班组利用滚杠、拖排、枕木及手拉葫芦等工
具,完成了冷焦排出装置的水平运输工作。
问题:
1.如何使用背景中的工具实施冷焦排出装置的水平运输工作?
【参考答案】
1.将冷焦排出装置吊装于拖排上,拖排与地面(或枕木轨道)之间放置滚杠,采用枕木局部补强和地面轨
道敷设,采用手拉葫芦前面进行牵引。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
37
考点:吊装的稳定性★★★
1)起重吊装作业失稳的原因及预防措施
(1)起重机械的失稳
①主要原因:超载、支腿不稳定、机械故障、起重臂杆仰角超限等。
②预防措施:严禁超载;打好支腿并用道木和钢板垫实和加固,确保支腿稳定;严格进行机械检查;起重
臂杆仰角最大不超过78°,最小不低于45°。
(2)吊装系统的失稳
①主要原因:多机吊装的不同步;不同起重能力的多机吊装荷载分配不均;多动作、多岗位指挥协调失
误,桅杆系统缆风绳、地锚失稳。
②预防措施:多机吊装时尽量采用同机型、吊装能力相同或相近的吊车,并通过主副指挥来实现多机吊装
的同步;通过计算机控制来实现多吊点的同步;制定周密指挥和操作程序并进行演练,达到指挥协调一致;缆
风绳和地锚严格按吊装方案和工艺计算设置,设置完成后进行检查并做好记录。
(3)被吊设备或构件的失稳
①主要原因:设计与吊装时受力不一致,设备或构件的刚度偏小。
②预防措施:对于细长、大面积设备或构件采用多吊点吊装;对薄壁设备进行加固加强;对型钢结构、网
架结构的薄弱部位或杆件进行加固或加大截面,提高其刚度。
2)桅杆的稳定性要求
(1)直立单桅杆顶部缆风绳的设置宜为6~8 根,对倾斜吊装的桅杆应加设后背主缆风绳,后背主缆风绳
的设置数量不应少于2 根。
(2)缆风绳与地面的夹角宜为30°,最大不得超过45°;直立单桅杆各相邻缆风绳之间的水平夹角不
得大于60°。
(3)缆风绳应设置防止滑车受力后产生扭转的设施。
(4)需要移动的桅杆应设置备用缆风绳。
3)地锚的种类和设置要求
(1)地锚的种类
①全埋式地锚(埋入式地锚)。可以承受较大的拉力,适用于重型吊装。
②活动式地锚。一般承受的力不大,重复利用率高。
③利用已有建筑物作为地锚。利用已有建筑物必须获得建筑物设计单位的书面认可。使用时应对基础、
柱子的棱角进行保护。
(2)地锚的设置要求
①地锚结构形式应根据受力条件和施工地区的地质条件设计和选用。地锚的制作和设置应按吊装专项施
工方案的规定计算校核。
②埋入式地锚应用净土分层夯实,回填的高度应高于基坑周围地面400mm 以上,地锚设置完成后,受力
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
38
绳扣应进行预拉紧,并做好隐蔽工程记录。
2.2.3 吊装方案的编制与实施
考点:吊装方案编制的基本原则★
非常规考点。
考点:吊装方案的主要内容★★
(1)工程概况。
(2)编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及施工图设计文件、施工组织设计等。
(3)施工计划:施工进度计划、材料与设备计划。
(4)施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、操作要求、检查要求等。
①施工工艺。主要包括设备吊装工艺方法与吊装工艺要求。
②吊装参数表。主要包括设备规格、尺寸、设备总重量、吊装总重量、重心标高、吊点方位及标高等。
若采用分段吊装法,应注明设备分段尺寸、分段重量。
(5)施工安全保证措施:组织保障措施、技术措施、监测监控措施等。
(6)施工管理及作业人员配备和分工:施工管理人员、专职安全生产管理人员、特种作业人员、其他作
业人员等。
(7)验收要求:验收标准、验收程序、验收内容、验收人员等。
(8)应急处置措施。
(9)计算书及相关施工图纸。
考点:起重吊装专项方案严重缺陷★★
1)专项方案严重缺陷清单
(1)采用流动式起重机,未明确站车位置和行走路线,未对支撑面、行走路线的平整度、承载能力进行
验算。
(2)借用既有建筑结构的,未对既有建筑的承载能力进行验算。
(3)未进行起重机械的选择计算、未明确吊装工艺(至少应包含施工工艺、吊装参数表、机具、吊点及
加固、工艺图)。
(4)起重机械作业安全距离不满足规范要求,覆盖人员密集场所无有效措施。
(5)多机联合起重工程,未对荷载分配和起重能力进行校核,无多机协调作业的安全技术措施。
(6)对构件翻身、空中姿态控制、夺吊、递吊等关键环节要求较高的操作技能和配合协调指挥,无工艺
描述。
(7)未对刚性较差的被吊物吊装工况进行力学验算。
(8)吊具、索具(无)安全使用说明或无起重能力的验算。
2)存在严重缺陷专项方案的处置
(1)在专项施工方案审核、审查、专家论证等环节,方案存在严重缺陷的,其审核、审查和专家论证应
不予通过。
(2)在专项施工方案实施环节,方案存在严重缺陷的,应判定为重大事故隐患。
考点:吊装方案实施★★
1)试验和试吊
(1)在重大设备吊装前,应对新设计制作的桅杆等吊装机械、自制的吊梁、吊具等机具进行起重能力试
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
39
验,以确定其最大负荷能力。如埋置式地锚的拉力试验、基础的承压试验、卷扬机的运转和制动试验等。
(2)试吊的时间不宜过长,一般控制在10min 左右。试吊时设备离开地面的距离不应超过100mm。
课程回顾
起重技术
起重机械与
索吊具
吊装方法和吊
装稳定性
吊装方案
分类
使用要求
起重机械
吊索具
轻小型起重设备
流动式起重机
桅杆起重机
索吊具
吊装方法
吊装的稳定性
编制的基本原则
主要内容
实施
轻小型起重设备
起重机
升降机
机械式停车设备
工作平台
千斤顶
滑车
卷扬机
手拉葫芦
吊装载荷
额定起重量
最大幅度
最大起升高度
特性曲线
选用步骤
基础处理及耐压力测试
组成
质量和安全合格文件
超起情况
桅杆组装的直线度偏差
钢丝绳安全系数
吊耳使用要求
卸扣使用要求
流动式起重机吊装工艺方法和特点
结构件和设备的吊装
起重吊装
作业失稳
起重机械的失稳
吊装系统的失稳
被吊设备或构件的失稳
桅杆的稳定性
缆风绳的设置
地锚的种类和设置要求
试验和试吊
桥架型
臂架型
缆索型
吊装计算载荷
合成纤维吊装带
吊装专项方案严重缺陷
缺陷清单
方案的处置
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
40
重点回顾
考点
内容
轻小
型起
重设
备
1)千斤顶
(1)底座下:木板、钢板。(2)头部:薄木板、铝板。(3)旁边:保险垫块。
2)起重滑车
(1)多轮滑车仅使用其部分滑轮时,按比例折减。
(2)动、静滑车最小距离≥1.5m;跑绳进入滑轮的偏角≤5°。
(3)穿绕方法有:顺穿(单头顺穿、双跑头顺穿)、花穿(小花穿、大花穿)。一般3 门及以下宜采
用顺穿;4~6 门宜采用花穿;7 门以上宜采用双跑头顺穿。
3)卷扬机
(1)主要参数:额定载荷、容绳量和额定速度。
(2)与桅杆的距离大于桅杆的长度。
(3)固定绳索应从两侧引出。
(4)由卷筒到第一个导向滑车距离≥25 倍卷筒长度,且入绳角小于2°。
(5)钢丝绳应从卷筒底部放出,卷筒上最少留4 圈。最外一层钢丝绳应低于卷筒两端凸缘一个绳径。
流动
式起
重机
的使
用要
求
1)起重机选用的:吊装载荷、额定起重量、最大幅度、最大起升高度。
(1)吊装载荷
流动式起重机的起升载荷为起重机挠性件(起升钢丝绳或链条)下的起升重物质量。
履带起重机的起升载荷还包括挠性件的质量。
(2)吊装计算载荷
②单机吊装,不需考虑动载影响。
③双机抬吊,不需考虑动载影响,应考虑不平衡载荷系数。
3)流动式起重机的选用步骤
(1)就位平面位置、现场情况确定起重机的站车位置。幅度也就确定了。
(2)就位高度、设备尺寸、吊索高度等确定设备吊装的最小起升高度,再由起重机的起升高度曲线
确定起重机臂长。
(3)通过起重机的起重量性能表,查阅起重机在同一幅度时不同臂长的额定起重量。
(4)起重机的额定起重量需大于计算载荷。
(5)计算吊臂与设备、吊臂与附近构筑物、设备与构筑物等之间的安全距离。
4)流动式起重机的地基处理及耐压力测试
(2)设备吊装中常用的地基处理方法有碾压法、强夯法(强夯置换法)、桩基法。
(4)压重法地耐力测试:
③压重块静置24h,测量记录压重块4个位置的沉降量,若4个点最大沉降量不大于50mm,则证明处理
的地基合格。
桅杆
起重
机的
使用
(1)桅杆起重机由桅杆本体、动力-起升系统、稳定系统组成。
①桅杆本体:桅杆、基座。大型桅杆——格构式截面,中小型桅杆——钢管截面。
②动力-起升系统:卷扬机、钢丝绳(跑绳)、起重滑车组、导向滑车等组成。
③稳定系统:缆风绳、地锚等。缆风绳与地面的夹角应为30°~45°。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
41
要求
(4)对螺栓螺纹部分涂抹抗咬合剂或润滑脂。桅杆组装的直线度偏差不应大于长度的1/1000,总长
偏差不应大于20mm。桅杆组装后应履行验收程序。
钢丝
绳安
全系
数
拖拉绳≥3.5;
走绳时≥5;
捆绑绳扣≥6;
系挂绳扣≥5;
载人吊篮≥14。
2.3 机电工程焊接技术
目
考点
重要度星标
2.3.1 焊接设备和焊接材料
的分类及选用
考点:焊接设备
★
考点:焊接材料
★★
2.3.2 焊接方法和焊接工艺
考点:常用焊接方法
★
考点:焊接工艺
★★★
考点:焊接工艺评定
★★★
2.3.3 焊接质量检验
考点:焊接检验方法
★★
考点:焊接过程质量检验
★
考点:焊缝最终检验
★★★
2.3.1 焊接设备和焊接材料的分类及选用
考点:焊接设备★
非常规考点。
考点:焊接材料★★
机电工程焊接材料一般包括焊条、焊丝、焊接气体、焊剂等。
1)焊条的分类及选用
(1)焊条保管
焊条必须存放在干燥通风、整洁的库房中,摆放在距离地面、墙面300mm 以上的架子上,保持上下、左
右空气通畅,以免受潮。焊条在库房中应按照种类、牌号、批次、规格及入库时间等分类存放,每种焊条应
有明确的标识,避免混放。焊条库房中应装有温度计和湿度计,库房内温度不得低于5℃,湿度不得大于60%。
(2)焊条烘干
焊条药皮的水分主要有吸附水(温度超过100℃时蒸发)、结晶水(温度为200~400℃时蒸发)及化合
水(更高温度下去除),使用前应按照说明书规定进行烘干,随烘随用,并存放在保温桶内,以免再次受潮。
酸性焊条的烘干温度为70~150℃,保温时间为1~1.5h;
碱性焊条的烘干温度为300~400℃,保温时间为1~2h。
2)焊接气体的分类及选用
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
42
(1)焊接气体分类
①焊接用保护气体:二氧化碳(CO₂)、氩气(Ar)、氦气(He)、氮气(N₂)、氧气(O₂)和氢气(H₂)。
②气焊、切割常用气体:助燃气体(O₂);可燃气体:乙炔、丙烷、液化石油气、天然气等。
巧思妙记
口诀:淡海养轻鸭
典型例题
【单选】下列关于焊条保管和烘干的说法,错误的是(
)。
A.焊条必须存放在干燥通风、整洁的库房中
B.焊条库房内温度不得低于0℃,湿度不得大于85%
C.酸性焊条的烘干温度为70~150℃
D.焊条应随烘随用,并存放在保温桶内,以免再次受潮
【参考答案】B
2.3.2 焊接方法和焊接工艺
考点:常用焊接方法★
非常规考点。
考点:焊接工艺★★★
焊接工艺是指与制造焊件有关的加工方法和实施要求,包括焊接准备、焊接方法、焊接参数、操作要求
等。
1)焊接接头
(1)焊接接头由焊缝、熔合区、热影响区和母材金属组成。
(2)焊接接头形式:对接接头、T形接头、角接接头及搭接接头等。
巧思妙记
口诀:对打脚踢
2)焊缝坡口的基本形式
焊缝坡口分为I形(不开坡口)、V形、单边V形、U形、双U形、J形等各种坡口形式。
3)焊缝形式
(1)按焊缝在空间的位置分为:平焊缝、立焊缝、横焊缝、仰焊缝四种。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
43
(2)焊缝的形状用几何尺寸来表示时,不同形式的焊缝,其形状参数也不一样。
例如:
对接焊缝形状尺寸包括:焊缝长度、焊缝宽度、焊缝余高;
T形接头焊缝或角焊缝形状尺寸包括:焊脚、焊脚尺寸、焊缝凸(凹)度。
4)焊接线能量
决定焊接线能量的主要参数是焊接速度、焊接电流和电弧电压。
q=IU/v
式中
q——线能量(J/cm);
I——焊接电流(A);
U——焊接电压(V);
V——焊接速度(cm/s)。
5)预热、后热及焊后热处理
(1)某些钢材焊接时,需要焊前预热和焊后热处理,以防止延迟裂纹的产生。若不能及时热处理,则应
在焊后立即后热,并且保温缓冷。后热可减小焊缝中氢的影响,降低焊接残余应力,避免焊接接头中出现马
氏体组织,从而防止氢致裂纹的产生。
(2)有焊后消除应力热处理要求的压力容器(压力管道),经挖补修理后,应当根据补焊深度确定是否
需要进行消除应力处理。
典型例题
【多选】下列焊缝中,属于按空间位置形式分类的有(
)。
A.角焊缝
B.平焊缝
C.横焊缝
D.立焊缝
E.仰焊缝
【参考答案】BCDE
考点:焊接工艺评定★★★
1)焊接工艺评定作用
(1)焊接工艺评定是为验证所拟定的焊接工艺正确性而进行的试验过程及结果评价。记载验证性的数据
结果,对拟定的焊接工艺进行评价的报告称为焊接工艺评定报告。焊接工艺评定应在本单位进行。焊接工艺评
定所用设备、仪表应处于正常工作状态,金属材料、焊接材料应符合相应标准,由本单位操作技能熟练的焊
接人员使用本单位满足焊接要求的设备焊接试件。
(2)验证施焊单位拟定焊接工艺的正确性,并评定施焊单位在限制条件下,焊接成合格接头的能力。依
据焊接工艺评定报告编制焊接作业指导书,用于指导焊工施焊和焊后热处理工作,一个焊接工艺评定报告可
用于编制多个焊接作业指导书。一个焊接作业指导书可以依据一个或多个焊接工艺评定报告编制。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
44
2)焊接工艺评定规则
按照《承压设备焊接工艺评定》NB/T47014—2023,把所有焊接工艺参数分为重要因素、补加因素和次要
因素三种。
(1)凡是重要因素变化的情况都需要进行重新评定,如焊接方法、母材分类、母材厚度、焊丝类别、预
热、焊后热处理、保护气体种类、电流种类和极性等变化都可以成为重要因素。
(2)当有冲击韧性要求时,补加因素就上升为重要因素,如线能量、平焊改立焊、多道焊改为单道焊等,
反之则下降为次要因素。
(3)次要因素变化则无需进行再次评定,如坡口形式尺寸、焊丝规格、保护气体流量等,但需要重新编
制焊接工艺规程。
典型例题
【单选】下列焊接工艺参数中属于次要因素的是(
)。
A.焊接母材厚度
B.焊后热处理
C.保护气体种类
D.保护气体流量
【参考答案】D
2.3.3 焊接质量检验
考点:焊接检验方法★★
1)破坏性检验
破坏性检验:力学性能试验(弯曲试验、拉伸试验、冲击试验、硬度试验、断裂性试验、疲劳试验)、化
学分析试验(化学成分分析、不锈钢晶间腐蚀试验、焊条扩散氢含量测试)、金相试验(宏观组织、微观组织)、
焊接性试验。
2)非破坏性检验
非破坏性检验:外观检验、无损检测(渗透检测、磁粉检测、超声检测、射线检测)、耐压试验和泄漏性
试验。
典型例题
【多选】下列焊缝质量检验方法中属于破坏性检验的有(
)。
A.磁粉检测
B.硬度试验
C.泄漏性试验
D.金相试验
E.真空度实验
【参考答案】BD
考点:焊接过程质量检验★
非常规考点。
考点:焊缝最终检验★★★
1)外观检验
(1)焊缝表面不允许存在的缺陷包括:裂纹、未焊透、未熔合、表面气孔、外露夹渣、未焊满。
(2)焊缝表面允许存在的其他缺陷包括:咬边、角焊缝厚度不足、角焊缝焊脚不对称等。
(3)焊缝外观目视检测,常借助照明光源、反光镜和低倍放大镜等。
2)无损检测
(1)常用无损检测方法及代号
①射线检测(RT)。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
45
优点:检测结果有直接记录(底片),可以获得缺陷的投影图像,缺陷定性、长度测量比较准确,对体
积型缺陷和薄壁工件中的缺陷,检测率较高;
缺点:厚壁工件的缺陷检出率偏低,缺陷在工件厚度方向的位置难以确定,自身高度难以测量,对面积型
缺陷的检出受到多种因素的影响,有时会漏检,射线对人体和环境有危害,防护成本、检测成本较高,而且射
线检测速度较慢等。
②超声检测(UT)。
优点:面积型缺陷的检出率较高,穿透能力强,适合于厚壁工件,定位准确,可以测量缺陷自身高度,对
人体和环境无害,检测成本较低,检测速度快等;
缺点:缺陷定性困难,定量精度不高,常用的(不可记录)脉冲反射法超声波检测结果无直接见证记录,
无缺陷直观图像,薄壁工件检测困难,一般需要对探头扫查面进行打磨处理,导致工作量增加。
③磁粉检测(MT)。
④渗透检测(PT)。
课程回顾
焊接技术
焊接设备和焊接材料
焊接方法和焊接工
艺
焊接质量检验
焊接设备
焊接材料
常用焊接方
法
焊接工艺
焊接工艺评
定
焊接检验方
法
焊接过程质量检
验
焊缝检验
焊条
焊条保管
焊条烘干
焊接气体
保护气体
助燃气体
可燃气体
接头
坡口形式
组成
搭接
焊缝形式
焊接线能
量
预热、后热及焊后热处
理
作用
评定规则
破坏性检
验
非破坏性检
验
外观检验
无损检测
射线
超声
磁粉
渗透
表面缺陷
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
46
重点回顾
考点
内容
焊条
保管
焊条库房中应装有温度计和湿度计,库房内温度不得低于5℃,湿度不得大于60%。
焊条应随烘随用,并存放在保温桶内,以免再次受潮。
焊接
工艺
1)焊接接头
(1)焊接接头由焊缝、熔合区、热影响区和母材金属组成。
(2)焊接接头形式:对接接头、T 形接头、角接接头及搭接接头等。
焊缝在空间的位置分为:平焊缝、立焊缝、横焊缝、仰焊缝四种。
焊接线能量:q=IU/v
延迟裂纹:焊前预热和焊后热处理。若不能及时热处理,焊后立即后热,并且保温缓冷。
焊接
工艺
评定
焊缝
检验
2)无损检测
①射线检测(RT)。②超声检测(UT)。
③磁粉检测(MT)。④渗透检测(PT)。
第3章建筑机电工程施工技术
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术
目
考点
重要度星标
3.1.1 建筑给水排水与供暖
的分部分项工程及施工程序
考点:建筑给水排水与供暖的分部分项工程
★★
考点:建筑给水排水与供暖工程施工程序
★★
3.1.2 建筑给水排水与供暖
管道施工技术
考点:建筑给水排水与供暖管道常用的连接方法
★★
考点:建筑给水排水与供暖管道施工技术要求
★★★★
3.1.3 建筑给水排水与供暖
设备安装技术
考点:设备与基础验收
★
考点:设备安装
★★
3.1.4 建筑给水排水与供暖
系统调试和检测
考点:器具/设备试验
★★
考点:管道系统试验
★★★★
考点:管道系统冲洗
★
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
47
3.1.1 建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
考点:建筑给水排水与供暖的分部分项工程★★
建筑给水排水与供暖的分部分项工程
分部工
程
子分部工程
分项工程
建筑给
水排水
及供暖
室内给水系统
给水管道及配件安装,给水设备安装,防腐,绝热,管道冲洗、消毒,试验与调试
室内排水系统
排水管道及配件安装,雨水管道及配件安装,防腐,试验与调试
室内热水系统
管道及配件安装,辅助设备安装,防腐,绝热,试验与调试
卫生器具
卫生器具安装,给水配件安装,排水管道安装,试验与调试
室内供暖系统
管道及配件安装,辅助设备安装,散热器安装,低温热水地板辐射供暖系统安装,
电加热供暖系统安装,燃气红外辐射供暖系统安装,热风供暖系统安装,热计量及
调控装置安装,试验与调试,防腐,绝热
……
……
考点:建筑给水排水与供暖工程施工程序★★
1)设备施工程序
(1)水泵施工程序:开箱检查→基础验收→减振装置安装→水泵就位→找正找平→配管及附件安装→检
查验收。
(2)不锈钢水箱施工程序:基础验收→吊装就位→找平找正→配管及附件安装→压力试验(满水试验)
→检查验收。
2)给水管道施工程序
室内给水管道施工程序:材料验收→测绘放线→支架制作→管道预制→支架安装→管道安装→压力试验→
防腐绝热→通水试验→冲洗、消毒→取样检验。
3)排水管道施工程序
室内排水管道施工程序:材料验收→测绘放线→支架制作→管道预制→支架安装→管道安装→灌水试验→
通水、通球试验。
4)热水与供暖系统施工程序
室内供暖系统施工程序:材料验收→测绘放线→支架制作→管道预制→支架安装→供暖设备安装→管道
及配件安装→散热器及附件安装→系统压力试验→防腐绝热→通水试验→冲洗→试运行。
典型例题
【单选】室内给水管道工程施工程序中,管道及器具安装的紧后工序是(
)。
A.系统压力试验
B.管道支架安装
C.给水设备安装
D.防腐绝热施工
【参考答案】A
3.1.2 建筑给水排水与供暖管道施工技术
考点:建筑给水排水与供暖管道常用的连接方法★★
连接方式
适用范围
螺纹连接
管径≤100mm 的镀锌钢管、钢塑复合管
法兰连接
直径较大的管道,一般用在主干道连接阀门、水表、水泵等处,以及需要经常拆卸、检修的
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
48
管段上。
焊接连接
适用于非镀锌钢管,多用于暗装管道和直径较大的管道。
沟槽连接
又称卡箍连接。可用于空调冷热水、给水、雨水等系统直径≥100mm 的镀锌钢管或钢塑复合管,
也可用于>50mm 的消火栓架空管道。
卡套式连接
铝塑复合管一般采用螺纹卡套压接。铜管的连接也可采用螺纹卡套压接。
卡压连接
薄壁不锈钢给水管道一般采用卡压连接。
热熔连接
常用于无规共聚聚丙烯(PPR)和聚乙烯(PE)等塑料管道施工。
承插连接
用于给水及排水铸铁管及管件的连接。
有柔性连接和刚性连接两类,柔性连接采用橡胶圈密封,刚性连接采用石棉水泥或膨胀性填
料密封,重要场合可用铅密封。
粘接连接
常用于硬聚氯乙烯(PVC-U)管道的连接。
电熔连接
常用于聚乙烯(PE)和高密度聚乙烯(HDPE)管道的连接。
典型例题
【单选】在建筑管道中,薄壁不锈钢管道应采用(
)。
A.焊接连接
B.法兰连接
C.螺栓连接
D.卡压连接
【参考答案】D
考点:建筑给水排水与供暖管道施工技术要求★★★★
1)进场验收
(1)材料进场时应对品种、规格、外观等进行检查验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损,并
经监理工程师核查确认。
(2)阀门安装前,应按国家现行相关标准的要求进行强度和严密性试验,试验应在每批(同牌号、同型
号、同规格)数量中抽查10%,且不少于1 个。安装在主干管上起切断作用的阀门,应逐个做强度试验和严密
性试验。阀门的强度试验压力为公称压力的1.5 倍,严密性试验压力为公称压力的1.1 倍。
(3)管道所用流量计及压力表应进行校验检定,设备及管道上的安全阀应按设计文件要求由具备资质的
单位进行压力整定和密封试验。安全阀校验应做好记录、铅封,并应出具校验报告。
(4)散热器进场时,应对其单位散热量、金属热强度等性能进行复验。绝热材料进场时,应对其导热系
数或热阻、密度、吸水率等性能进行复验;复验应为见证取样检验。同厂家、同材质的绝热材料,复验次数
不得少于2 次。
2)预留、预埋
(1)地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,应采用柔
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
49
性防水套管。
(2)管道穿过楼板时应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,安装
在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平,套管与管道之间缝隙宜用
阻燃密实材料和防水油膏填实,且端面应光滑。
(3)管道穿过墙壁时应设置金属或塑料套管。套管两端应与饰面相平,套管与管道之间缝隙宜用阻燃密
实材料填实,且端面应光滑。
3)支架制作安装
(1)室内给水金属立管管道支架设置:楼层高度小于或等于5m 每层必须设置不少于1 个,楼层高度大于
5m 每层设置不少于2 个。
(2)沟槽式连接水平钢管支、吊架应设置在管接头(刚性接头、挠性接头、支管接头)两侧和三通、四
通、弯头、异径管等管件上下游连接接头的两侧,支、吊架与接头的净间距不宜小于150mm,且不宜大于300mm。
(3)塑料管采用金属制作管道支架时,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管;不锈钢管道采用碳钢支
架时,应在支架与管道之间衬垫塑料或橡胶。
4)管道安装
(1)管道安装一般应按先主管后支管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装。对于不同材质的管道
应先安装钢质管道,后安装塑料管道,但压力管线宜避让重力流管线。
(2)当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道安装和主体结构沉降结束后再进行安装,安装过程应注意成
品保护。
(3)管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应在结构缝两侧采取柔性连接,在通过结构缝处做
成方形补偿器或设置伸缩节。
(4)冷、热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方,垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧。
巧思妙记
口诀:上热下冷,左热右冷
(5)室内热水、供暖管道应尽量利用自然补偿热伸缩,直线段过长则应设置补偿器,补偿器形式、规格、
位置应符合设计要求,并按有关规定进行预拉伸。
(6)供暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定,其坡向应利于管道的排气和泄水。
例如:汽、水同向流动的热水供暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得
小于2‰;汽、水逆向流动的热水供暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰;散热器支管的
坡度应为1%。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
50
(7)低温热水辐射供暖系统埋地敷设的盘管不应有接头。
(8)排水管道的坡度必须符合设计和规范的规定,严禁无坡或倒坡。
(9)排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。
(10)明敷排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。当立管管径≥110mm 时,在楼板贯穿部位
应设置阻火圈或长度≥500mm 的防火套管,在管道周围应筑成厚度≥20mm、宽度≥30mm 的阻水圈。横干管穿越
防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置防火圈或长度≥500mm 的防火套管。
(11)排水通气管不得与风道或烟道连接。通气管应高出屋面300mm,且必须大于最大积雪厚度;在通气
管出口4m 以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm 或引向无门、窗一侧;在经常有人停留的平屋顶上,
通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置;屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。
(12)通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下翻时,应采用45°三通和45°弯头连接,并应在垂直
管段顶部设置清扫口;通向室外排水检查井的排水管,井内引入管应高于排出管或两管顶相平,并有不小于
90°的水流转角,如跌落差大于300mm 可不受角度限制。
(13)用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接要求:应采用45°三通或45°四通
和90°斜三通或90°斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径不小于4 倍管径的
90°弯头。
(14)生活饮用水水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水管、溢流管,不得与污水管道直接连
接,采用间接排水,并应留出不小于100mm 的隔断空间。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
51
(15)高层建筑的雨水系统要考虑管材的承压能力,一般采用承压管材。
例如:高层建筑的雨水系统采用镀锌焊接钢管,超高层建筑的雨水系统采用镀锌无缝钢管,高层和超高层
建筑的重力流雨水管道系统采用球墨铸铁管等。
(16)生活给水水表前与阀门应有长度不小于8 倍水表接口直径的直线管段。
典型例题
一、选择题
【多选】关于建筑室内管道安装的说法,正确的有(
)。
A.不同材质的管道应先安装塑料管道后安装钢质管道
B.埋地管道应在安装结束隐蔽之前进行隐蔽工程验收
C.冷热水管道垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧
D.汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于3‰
E.室内排水立管与排出管端部的连接可采用两个45°弯头
【参考答案】BCE
二、案例题
案例
背景资料:
……施工单位采购的第一批阀门(见表)按计划到达施工现场,对阀门开箱检查,按规范要求进行了强度
和严密性试验,主干管上起切断作用的DN400、DN300 阀门和其他规格的阀门抽查均无渗漏,验收合格……
名称
公称压力
DN400
DN300
DN250
DN200
DN150
DN125
DN100
闸阀
1.6Mpa
4
8
16
24
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
52
球阀
1.6Mpa
38
62
84
蝶阀
1.6Mpa
16
26
12
合计
4
8
32
50
50
62
84
问题:
1.第一批进场阀门按规范要求最少应抽查多少个阀门进行强度试验?其中DN300 闸阀的强度试验压力应
为多少Mpa?
【参考答案】
1.(1)第一批进场的阀门按照规范最少应抽查4+8+2+2+3+3+4+2+7+9=44 个。
(2)DN300 的闸阀强度试验压力=1.6*1.5=2.4MPa。
3.1.3 建筑给水排水与供暖设备安装技术
考点:设备与基础验收★
非常规考点。
考点:设备安装★★
(1)整体安装的泵的安装水平,应在泵的进、出口法兰面或其他水平面上进行检测,纵向安装水平偏差
不应大于0.10/1000,横向安装水平偏差不应大于0.20/1000;解体安装的泵的安装水平,应在水平中分面、
轴的外露部分、底座的水平加工面上纵、横向放置水平仪进行检测,其偏差均不应大于0.05/1000。
(2)散热器组对应平直紧密。散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离,应符合设计或产品说明书要求。
如设计未注明,应为30mm。
典型例题
案例
背景资料:
……安装公司对给排水系统和通风空调系统检查,对存在的问题进行整改。排水工程施工中,给水管道直
接紧贴建筑物抗震缝墙体孔洞上部进行敷设。给水泵整体安装,测得泵体纵向水平偏差0.2‰,横向水平偏差
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
53
0.2‰,泵轴轴心倾斜度0.2‰,泵轴径向位移0.1mm。
问题:
1.给水管道在穿越抗震缝时应如何整改?
2.水泵检测中哪几项不符合规范要求?正确规范要求是什么?
【参考答案】
1.给水管道直接紧贴建筑物抗震缝墙体孔洞上部进行敷设错误,抗震缝墙体孔洞应设置套管,套管与管道
之间缝隙宜用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面应光滑。且应在抗震缝两边各装一个柔性接头(柔性短管)。
2.不符之处一:纵向水平偏差0.2‰,正确规范:整体纵向偏差不大于0.1‰;
不符合之处二:泵轴径向位移0.1mm,正确规范:径向位移不应大于0.05mm。
3.1.4 建筑给水排水与供暖系统调试和检测
考点:器具/设备试验★★
(1)散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应做水压试验。试验压力如设计无要求时应为工
作压力的1.5 倍,但不小于0.6MPa;试验时间为2~3min,压力不降且不渗不漏。
(2)供暖分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5 倍,但不得小
于0.6MPa。
(3)敞口水箱安装前应做满水试验,静置24h 观察,应不渗不漏;密闭水箱(罐)安装前应以工作压力
的1.5 倍做水压试验,试验压力下10min 应压力不降、不渗不漏。
典型例题
【单选】敞口水箱应安装前满水试验应持续()h。
A.2
B.6
C.12
D.24
【参考答案】D
考点:管道系统试验★★★★
1)压力试验
(1)管道压力试验宜采用液压试验,试验前编制专项施工方案,经批准后组织实施。高层建筑管道应先
按分区、分段进行试验,合格后再按系统进行整体试验。
(2)室内给水系统、室外管网系统管道安装完毕,应进行水压试验。当设计未注明时,各种材质的给水
管道系统强度试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。
(3)热水供应系统、供暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。强度试验压力应符合设计要求,
当设计未注明时:
热水供应系统和蒸汽供暖系统、热水供暖系统水压试验压力,应以系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时
在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa;
塑料管及铝塑复合管热水供暖系统水压试验压力,应以系统最高点工作压力加0.2MPa,同时在系统最高
点的试验压力不小于0.4MPa;
高温热水供暖系统水压试验压力,应以系统最高点工作压力加0.4MPa。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
54
巧思妙记
口诀:热13,塑24,高温被烫死(4)
(4)室内给水系统、热水供应系统水压试验检验方法:
钢管及复合管道在系统试验压力下10min 内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,
不渗不漏;
塑料管道系统在试验压力下稳压1h 压力降不超过0.05MPa,然后在工作压力1.15 倍状态下稳压2h,压
力降不超过0.03MPa,连接处不得渗漏。
2)灌水试验
室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验。灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层
地面高度。检验方法为满水15min 水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。
3)通球试验
排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。
典型例题
案例
背景资料:
A公司于2020年8月承接一学校体育馆的采暖工程,合同额为650万元,采暖热源由风冷热泵提供,供回水
温度为45/40℃,健身房、教研室等附属房间采用低温热水地板辐射供暖,比赛场馆、训练馆采用散热器供暖。
供热管道采用铝塑复合管。
2020年11月散热器进场,A公司对其外观和金属热强度进行了检查和复验。2021年4月,供暖系统安装完毕,
A公司依次对管道系统进行水压试验,经核算,项目实际成本为513万元,成本降低率为5%。该供暖系统于2021
年正式投入使用。
2022年6月,建设单位按照约定将工程质量保证金返还至A公司。2022年12月,体育馆管理员反映部分散热
器温度偏低,建设单位通知A公司进行检验。A公司检查后发现由于施工质量问题造成部分管道出现气塞和堵塞
现象,对这些管道进行疏通和清理,并更换了部分散热器。
问题:
1.本工程供暖管道的水压试验压力是多少?水压试验合格标准的判定标准是什么?
2.指出A公司采暖工程中可能导致部分散热器温度偏低的质量问题,并说明理由。
【参考答案】
1.(1)本工程供暖管道的水压试验压力是0.55MPa。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
55
理由:塑料管及铝塑复合管的热水供暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa 做水压试验,同时在系统
顶点的试验压力不小于0.4MPa。0.35+0.2=0.55(MPa)。
(2)水压试验合格标准的判定标准是:在试验压力下10min 内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后
检查,不渗不漏。
2.①散热器进场时未对其单位散热量性能进行复验,单位散热量不达标可能会导致散热器温度偏低。
②散热器支管坡度太小可能会导致散热器温度偏低。散热器支管的坡度应为1%,图中散热器支管坡度只
有3‰。
考点:管道系统冲洗★
非常规考点。
课程回顾
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
56
给水排水与供暖
分部分项工程及施工程
序
管道施工技术
设备安装技术
系统调试和检测
分部分项工程
施工程序
常用的连接方法
施工技术要求
设备与基础验收
设备安装
器具/设备试验
管道系统试验
管道系统冲洗
设备
水泵
水箱
给水管道
排水管道
热水与供暖系统
螺纹
法兰
焊接
沟槽
卡套
卡压
热熔
承插
粘接
电熔
进场验收
预留、预埋
支架制作安装
管道安装
材料
阀门
流量计
安全阀
散热器
穿楼板
穿墙
数量
位置
不同材质
原则
变形缝
冷、热水管相对位置
补偿器
供暖管道安装坡度
伸缩节间距
明敷排水塑料管道
排水通气管
通向室外的排水管
水平管道与立管的连接
水箱溢流管
高层建筑的雨水系统
水表前
泵的水平偏差
整体安装
解体安装
散热器
散热器
分水器、集水器
敞口水箱
压力试验
灌水试验
通球试验
压力
过程
重点回顾
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
57
考点
内容
连接方
法
1)螺纹连接:管径≤100mm 的镀锌钢管、钢塑复合管。
2)法兰连接:拆卸。
3)焊接连接:非镀锌钢管。
4)沟槽连接(卡箍连接):直径≥100mm 的镀锌钢管、钢塑复合管,大于50mm 的消火栓架空管道。
5)卡套式连接:铝塑复合管、铜管。
6)卡压连接:薄壁不锈钢给水管道。
7)热熔连接:塑料管道。
8)承插连接:铸铁管。
柔性:橡胶圈密封,刚性:石棉水泥或膨胀性填料密封,重要场合:铅密封。
9)粘接连接:硬聚氯乙烯(PVC-U)管道。
10)电熔连接:聚乙烯(PE)和高密度聚乙烯(HDPE)管道。
施工技
术要求
1)进场验收
(3)阀门:强度和严密性试验,试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不
少于1 个。安装在主干管上起切断作用的阀门,应逐个做强度试验和严密性试验。阀门的强度试验压
力为公称压力的1.5 倍,严密性试验压力为公称压力的1.1 倍。
(5)散热器进场时,应对其单位散热量、金属热强度等性能进行复验。绝热材料进场时,应对其导
热系数或热阻、密度、吸水率等性能进行复验;复验应为见证取样检验。同厂家、同材质的绝热材料,
复验次数不得少于2 次。
2)预留、预埋
(2)管道穿楼板:金属或塑料套管。顶部高出20mm(卫生间、厨房50mm),底部平齐,阻燃密实材
料和防水油膏填实。
(3)管道穿墙壁:金属或塑料套管。两端相平,阻燃密实材料填实。
3)支架制作安装
(2)支、吊架与接头的净间距:150mm~300mm。
(3)塑料管采用金属制作支架:加衬非金属垫或套管;
不锈钢管道采用碳钢支架:衬垫塑料或橡胶。
4)管道安装
(3)管道穿结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,结构缝两侧采取柔性连接,在通过结构缝处做成
方形补偿器或设置伸缩节。
(5)室内热水、供暖管道进行预拉伸。
(6)供暖管道安装坡度:同向:3‰,不得小于2‰;逆向≥5‰;支管:≥1%。
(9)排水管道伸缩节间距≤4m。
(10)明敷排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。
(11)排水通气管:高出屋面300mm,且大于最大积雪厚度;4m 以内有门、窗时,高出门、窗顶600mm
或引向无门、窗一侧;经常有人停留,高出屋面2m,设置防雷装置。
(14)生活饮用水水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水管、溢流管,不得与污水管道直接连
接,采用间接排水,并应留出不小于100mm 的隔断空间。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
58
管道系
统试验
1)压力试验
(1)高层建筑管道应先按分区、分段进行试验,合格后再按系统进行整体试验。
(2)各种材质的给水管道系统强度试验压力均为工作压力的1.5 倍,且≥0.6MPa。
(3)热水供应系统、供暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。强度试验压力当设计未注
明时:
系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa;
塑料管、铝塑复合管:系统最高点工作压力加0.2MPa,同时在系统最高点的试验压力不小于0.4MPa;
高温热水供暖:系统最高点工作压力加0.4MPa。
(4)室内给水系统、热水供应系统水压试验检验方法:
钢管及复合管道在系统试验压力下10min 内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应
不降,不渗不漏;
塑料管道系统在试验压力下稳压1h 压力降不超过0.05MPa,然后在工作压力1.15 倍状态下稳压2h,
压力降不超过0.03MPa,连接处不得渗漏。
2)灌水试验
隐蔽前。灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。检验方法为满水15min 水面下
降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。
3)通球试验:球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。
3.2 建筑电气工程施工技术
目
考点
重要度星标
3.2.1 建筑电气的分
部分项工程及施工程
序
考点:建筑电气的分部分项工程
★
考点:建筑电气工程的施工程序
★★
3.2.2 变配电和配电
线路施工技术
考点:三相干式电力变压器安装技术要求
★★★★
考点:箱式变电所施工要求
★
考点:柴油发电机组安装技术要求
★★★
考点:配电柜(开关柜、控制柜)安装
★★★
考点:母线槽施工技术要求
★★★★
考点:梯架(托盘、槽盒)施工要求
★★★
考点:导管施工技术要求
★★★
考点:导线和电缆敷设要求
★★★
3.2.3 电气照明与电
气动力施工技术
考点:电气照明施工技术
★★★★
考点:电气动力安装技术
★★★
3.2.4 建筑防雷与接
考点:建筑防雷与接地的材料与连接要求
★★★
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
59
地施工技术
考点:接闪杆(线、网)的施工要求
★★★
考点:引下线的施工要求
★★
考点:接地体的施工要求
★★★
考点:接地线的施工要求
★
考点:等电位联结施工要求
★
3.2.1 建筑电气的分部分项工程及施工程序
考点:建筑电气的分部分项工程★
非常规考点。
考点:建筑电气工程的施工程序★★
1)变配电设备施工程序
(1)配电柜(开关柜)安装程序:开箱检查→二次搬运→基础框架制作安装→柜体固定→母线连接→二
次线路连接→试验调整→送电运行验收。
(2)干式变压器施工程序:开箱检查→二次搬运→本体安装→附件安装→交接试验→送电前检查→送电
运行验收。
2)供电干线施工程序
(1)母线槽施工程序:开箱检查→支架安装→单节母线槽绝缘测试→母线槽安装→通电前绝缘测试→送
电验收。
(2)梯架(托盘、槽盒)施工程序:测量定位→支架安装→梯架(托盘、槽盒)安装连接→接地线跨接。
3)电气照明施工程序
钢导管施工程序:测量定位→支架安装(明敷)→导管预制→导管连接→接地线跨接。
4)电气动力工程施工程序
电动机(风机、水泵)施工程序:电动机绝缘测试→电机干燥(受潮时)→电动机接线→送电前检查→送
电运行。
5)建筑防雷接地施工程序
建筑防雷接地施工程序:接地体施工→接地干线施工→引下线敷设→均压环施工→接闪带(接闪杆、接闪
网)施工。
3.2.2 变配电和配电线路施工技术
考点:三相干式电力变压器安装技术要求★★★★
1)开箱检查
(1)变压器型号、规格应符合设计要求,并有出厂合格证和技术文件;外观无损伤,分接开关、冷却风
机、温度计等附件齐全。
(2)变压器铭牌上应注明制造厂名称,额定容量,一次、二次额定电压、电流,阻抗电压,接线组别等
技术数据。
2)干式变压器安装
变压器箱体、支架、基础型钢及外壳应分别单独与保护导体可靠连接。
3)变压器接线组别
10/0.4kV电压等级的变压器一般采用D,ynll(△/Y₀ -11)接线组别,表示一次绕组△接、二次绕组Y接,
有中性点引出,二次绕组线电压超前一次绕组线电压30°电角。变压器不同的接线组别能改变二次绕组线电压
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
60
与一次绕组线电压的相位差。
4)干式变压器交接试验
(1)测量绕组连同套管的直流电阻
①1600kVA及以下三相变压器,各相绕组相互间的差别不应大于4%;无中性点引出的绕组,线间各绕组相
互间差别不应大于2%;1600kVA以上变压器,各相绕组相互间差别不应大于2%;无中性点引出的绕组,线间相
互间差别不应大于1%。
巧思妙记
总结:
②变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%;不同温度下电阻值应按下
式计算:
式中
R1——温度在t1(℃)时的电阻值(Ω);
R2——温度在t2(℃)时的电阻值(Ω);
T——计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。
(2)检查所有分接的电压比
与制造厂铭牌数据相比:电压等级在35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±1%;其他所
有变压器额定分接下电压比允许偏差不应超过±0.5%;其他分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/10
以内,且允许偏差应为±1%。
(3)有载调压切换装置试验
在变压器无电压下,有载分接开关的手动操作不应少于2个循环、电动操作不应少于5个循环,其中电动操
作时电源电压应为额定电压的85%及以上。
(4)测量绕组连同套管的绝缘电阻
绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ(20℃)。
(5)绕组连同套管的交流耐压试验
(6)额定电压下的冲击合闸试验
①在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间宜为5min,应无异常现象,其中750kV
变压器在额定电压下,第一次冲击合闸后的带电运行时间不应少于30min,其后每次合闸后带电运行时间可逐
次缩短,但不应少于5min。
②冲击合闸宜在变压器高压侧进行,对中性点接地的电力系统试验时变压器中性点应接地。
③发电机、变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不进行冲击合闸试验。
④无电流差动保护的干式变压器可冲击3次。
考点:箱式变电所施工要求★
非常规考点。
考点:柴油发电机组安装技术要求★★★
1)柴油发电机组交接试验
(1)发电机组至配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值,低压馈电线路不应小于0.5MΩ,高压
馈电线路不应小于1MΩ/kV;绝缘电缆馈电线路直流耐压试验应符合现行国家标准的规定。
(2)当柴油发电机并列运行时,应保证其电压、频率和相位一致。
考点:配电柜(开关柜、控制柜)安装★★★
1)基础型钢框架制作安装
(1)基础框架一般采用10号槽钢(型钢)制作;型钢框架安装后的水平度、不平行度允许偏差应符合规
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
61
范要求。
(2)每组型钢框架的两端应采用不小于100mm²镀锌扁钢与接地干线电焊连接,且不少于两处接地。
2)柜体安装
配电柜相互间及与基础框架间应用镀锌螺栓连接固定,且防松零件齐全。
3)柜(台、箱)内配线
(1)除电子元件回路或类似回路外,二次回路的绝缘导线额定电压不应低于450/750V;铜芯绝缘导线的
导体截面积,电流回路不应小于2.5mm²,其他回路不应小于1.5mm²。
(2)电流(电压)互感器安装就位后,各接地引出端子接地良好。暂时不使用的电流互感器二次线圈应
短路后再接地。
4)柜体接地
对于装有电器的可开启门,门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm²的黄绿色绝缘铜芯软导
线连接,并应有标识。
5)安装后检查
手车、抽屉式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的中心线应一致,且触头接触应
紧密,投入时,接地触头应先于主触头接触;退出时,接地触头应后于主触头脱开;手车单元接地触头可靠
接地。
6)配电柜交接试验
(1)高压成套配电柜应按规范规定进行交接试验。回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验,50V
及以下回路可不做交流工频耐压试验。
(2)低压成套配电柜(箱)、控制柜(台、箱)间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路不应小于
0.5MΩ,二次回路不应小于1MΩ;测量绝缘电阻应根据电压等级来选择兆欧表等级;设备电压等级与兆欧表的
选用应符合下表的规定;用于极化指数测量时,兆欧表短路电流不应低于2mA。
序号
设备电压等级(V)
兆欧表电压等级(V)
兆欧表最小量程(MΩ)
1
<100
250
50
2
<500
500
100
3
<3000
1000
2000
4
<10000
2500
10000
5
≥10000
2500或5000
10000
(3)二次回路的耐压试验电压应为1000V,当回路绝缘电阻值大于10MΩ时,应采用2500V兆欧表代替,试
验持续时间应为1min或符合产品技术文件要求。48V及以下电压等级回路可不做交流耐压试验;回路中有电子
元器件设备的,试验时应将插件拔出或将其两端短接。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
62
(4)配电柜(箱)内的剩余电流动作保护器(RCD)应在施加额定剩余动作电流(I△n)的情况下测试动
作时间,测试值应符合设计要求。
①干线回路RCD的测试宜在RCD出口处进行;
②其他回路RCD的测试应在回路末端进行。
③插座回路RCD的测试应通过末端插座来进行。
(5)柜(箱)内电涌保护器(SPD)安装要求。SPD的型号、规格、安装布置及接线形式应符合设计要求;
接地导线的位置不宜靠近出线位置;SPD的连接导线应平直、足够短,且不宜大于0.5m。
考点:母线槽施工技术要求★★★★
1)母线槽安装前检查
(1)母线槽连接用部件的防护等级与母线槽本体防护等级一致,标识完整。防火型母线槽应有防火等级
和燃烧报告、由国家认可的检验机构出具的试验报告。
(2)安装前应做电气试验,用1000V 兆欧表测量每节母线槽的绝缘电阻值不得小于20MΩ。高压母线槽
必须做交流耐压试验,测试结果符合产品技术文件要求。
2)支吊架安装要求
(1)每节母线槽应不少于一个支吊架,距转弯0.4~0.6m 处应设置支吊架,支吊架不应设置在母线槽的
连接处或分接单元处,垂直安装时应设置弹簧支架。支吊架的锚固螺栓应采用金属胀管固定在结构承重墙上
或顶板上。
(2)室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm。重
力不小于150N/m 的母线槽应设置抗震支架。
3)母线槽连接
(1)母线槽的连接可采用搭接或插接;连接紧固应用力矩扳手,螺栓紧固力矩应符合产品技术文件的要
求。在通过建筑变形缝(伸缩缝、沉降缝、后浇带等)时,应设置伸缩节;直线段超过80m 时,应在50~60m
处设置伸缩节。
(2)母线槽需经电气试验合格后,再与设备端子连接;母线槽与设备连接,可采用搭接或伸缩节连接。
低压母线槽绝缘电阻测试不得低于0.5MΩ;高压母线槽绝缘电阻测试不得低于20MΩ。
4)母线槽接地
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
63
母线槽金属外壳应与保护接地导体连接可靠。全长保护接地不少于2处,分支母线槽的末端需保护接地,
在可靠接地前,不得进行通电试运行。
5)母线槽通电要求
母线槽通电前,绝缘电阻测试和交流工频耐压试验应合格。
典型例题
案例
背景资料:
项目部根据现场实际情况,通过对影响施工质量因素特性进行分析,编制母线槽安装质量方案,并在施工
过程中加以实施。
问题:
1.图中母线槽安装存在什么质量问题?怎样整改?
【参考答案】
1.问题①:吊杆直径6mm 错误。
整改:室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm。
问题②:吊杆设置在母线槽连接器处错误。
整改:固定点位置不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。
问题③:中间一节母线槽未设置支吊架错误。
整改:每节母线槽不得少于1 个支架。
考点:梯架(托盘、槽盒)施工要求★★★
(1)梯架(托盘、槽盒)在水平段时每1.5~3m 设置一个支吊架;在垂直段时每1~1.5m 设置一个支架;
在分支处或端部0.3~0.5m 处应有固定支吊架。金属吊架的圆钢直径不得小于8mm,并应有防晃支架。
(2)梯架(托盘、槽盒)水平敷设时距地高度一般不宜低于2.5m,垂直敷设时,距地面1.8m 以下部分
应加金属盖板保护,但敷设在配电室、电气竖井等处除外。
(3)直线段钢制梯架长度超过30m、铝合金梯架长度超过15m 应设置伸缩节;梯架跨越建筑物变形缝处,
应设置补偿装置。
(4)非镀锌梯架之间的连接处应跨接保护联结导体;镀锌梯架之间的连接处可不跨接保护联结导体,但
连接板每端有防松螺帽或防松垫圈的螺栓不应少于2 个。梯架经过建筑物的伸缩缝时,应断开100~150mm 间
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
64
距,间距两端应进行接地跨接。
(5)金属梯架(托盘、槽盒)的连接应牢固可靠。全长不大于30m 时,不应少于2 处与保护接地导体连
接;全长大于30m 时,每隔20~30m 应增加一个连接点,起始端和终点端均应接地。
典型例题
案例
背景资料:
数据中心F2 层变配电室的某一段金属梯架全长45m,并敷设一条扁钢接地保护导体,监理单位对金属梯
架与接地保护导体的连接部位进行了重点检查,以确保金属梯架的可靠接地。
问题:
1.变配电室的金属梯架应至少设置多少个与接地保护导体的连接点?分别写出连接点的位置。
【参考答案】
1.变配电室的金属梯架应至少设置3 个与接地保护导体的连接点。起始端和终点端均应可靠接地,20~30m
处设置一个连接点。
考点:导管施工技术要求★★★
(1)明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6 倍;当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小
于管外径的4 倍。暗配导管的弯曲半径不应小于管外径的6 倍;当线路埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半
径不应小于管外径的10 倍。
(2)钢导管不得采用对口熔焊连接;镀锌钢导管或壁厚小于等于2mm 的钢导管,不得采用套管熔焊连接。
按每个检验批的导管连接头总数的20%进行抽查,且不得少于1 处。
(3)非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体;保护联结导体宜为圆钢,
直径不应小于6mm,其搭接长度应为圆钢直径的6 倍。
(4)镀锌钢导管(可弯曲金属导管、金属柔性导管)连接处的两端宜用专用接地卡固定保护联结导体;
保护联结导体应为铜芯软导线,截面积不应小于4mm²。按每个检验批的导管连接头总数的10%进行抽查,且
不得少于1 处。
(5)刚性导管经柔性导管与设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,在照明工
程中不宜大于1.2m。金属柔性导管不应做保护导体的接续导体。
(6)导管明敷应采用支吊架安装固定,支架圆钢直径不得小于8mm。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
65
典型例题
【单选】关于柔性导管敷设的说法,正确的是(
)。
A.柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.9m
B.柔性导管的长度在照明工程中不宜大于1.3m
C.柔性导管与电气设备的连接应采用专用接头
D.金属柔性导管可以作为保护导体的接续导体
【参考答案】C
考点:导线和电缆敷设要求★★★
1)管内导线敷设要求
(1)绝缘导线穿入金属导管的管口在穿线前应装设护线口。
(2)绝缘导线接头不得设置在导管和槽盒内,应设置在专用接线盒或器具内,接线盒的设置位置应便于
检修。
(3)同一交流回路的绝缘导线不应穿于不同金属导管内。
(4)不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。
(5)导线敷设后,应用500V 兆欧表测试绝缘电阻,线路绝缘电阻不应小于0.5MΩ。
2)槽盒内导线敷设要求
(1)同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内。
(2)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。
(3)同一路径无抗干扰要求的线路,可敷设于同一槽盒内。
(4)槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的40%。
3)梯架内电缆敷设要求
(1)梯架内电缆固定部位:垂直敷设时,电缆的上端及每隔1.5~2m 处;水平敷设时,电缆的首、尾两
端,转弯及每隔5~10m 处。
(2)梯架内电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m 处,设有编号、型号及起、止点标记。
典型例题
【多选】关于导管内穿线和槽盒内敷线的说法,正确的有(
)。
A.同一交流回路导线可穿入不同金属导管内
B.不同电压等级的导线不能穿在同一导管内
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
66
C.同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆
D.导管内的导线接头应设置在专用接线盒内
E.槽盒内的绝缘导线总截面积不应超过槽盒内截面积的60%
【参考答案】BCD
3.2.3 电气照明与电气动力施工技术
考点:电气照明施工技术★★★★
1)照明配电箱安装要求
(1)箱体及内部绝缘隔板应采用不燃材料制作。箱内宜分别设置中性导体(N)和保护接地导体(PE)
汇流排;N 或PE 汇流排的同一端子上不应连接不同回路的N 或PE。
(2)照明配电箱安装牢固,安装高度应符合设计要求,垂直度允许偏差不应大于1.5‰。
(3)照明配电箱配线应整齐、无绞接现象;同一电器的接线端子上的导线连接不应多于2 根,且防松垫
圈等零件应齐全。回路编号应齐全,标识应正确清晰。
2)灯具安装
(1)灯具检查
①灯具内部导线应为铜芯绝缘导线,导线截面应与灯具功率相匹配,且截面积不应小于0.5mm²;灯具内
导线的绝缘层厚度不应小于0.6mm。
②I 类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE 端子,并有接地标识。
③灯具的绝缘性能应进行现场抽样检测,灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ。
(2)灯具安装固定
①吸顶或墙面上安装的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于2个,灯具应紧贴饰面。灯具固定应牢固可靠,
在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定;检查时,按每检验批的不同安装形式各抽查5%,
且各不得少于1套。
②采用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于10mm,壁厚不应小于1.5mm。灯具与固定装置及灯具连接件之
间采用螺纹连接的螺纹啮合扣数不应少于5扣。
③质量大于3kg 的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径,
且不应小于6mm。
④质量大于10kg 的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5 倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时
间不得少于15min。施工或强度试验时观察检查,查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录;应全数
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
67
检查。
(3)灯具接线
引向单个灯具的绝缘导线截面应与灯具功率相匹配,绝缘铜芯导线的线芯截面积不应小于1mm²。
(4)灯具接地要求
①I 类灯具的外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识;铜芯软
导线(接地线)的截面应与进入灯具的电源线截面相同,导线间的连接应采用导线连接器或缠绕搪锡连接。
②Ⅱ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,还具有双重绝缘或加强绝缘,因此Ⅱ类灯具外壳不需要与保
护导体连接。
③Ⅲ类灯具的防触电保护是依靠安全特低电压,电源电压不超过交流50V,采用隔离变压器供电。因此Ⅲ
类灯具的外壳不许与保护导体连接。
3)开关安装要求
开关应控制灯具的相线(L),不得控制中性线(N),防止开关断开时灯具带电。
4)照明系统的测试和通电试运行
(1)导线绝缘电阻测试应在导线与设备连接前完成,导线绝缘电阻应大于0.5MΩ。
(2)备用照明电源应先进行空载自动投切试验,后进行有载自动投切试验。
5)插座安装要求
(1)单相两孔插座,面对插座面板,右孔(或上孔)与相线(L)连接,左孔(或下孔)与中性线(N)
连接。单相三孔插座,面对插座面板,右孔与相线(L)连接,左孔与中性线(N)连接,上孔与保护接地线(PE)
连接。
巧思妙记
口诀:左零右火上接地
(2)三相四孔插座的上孔应接保护接地线(PE);插座的保护接地线(PE)端子不得与中性线端子连接;
同一场所的三相插座,其接线的相序应一致。
(3)相线(L)与中性线(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。保护接地线(PE)在插座之间不
得串联连接。
典型例题
案例
背景资料:
A 公司承接某高层宾馆机电工程施工项目,宾馆位于市中心。……
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
68
……
A 公司依据合同、设计要求完成工程施工,在质量验收时,监理指出室内单相三孔插座的接线存在质量问
题(见图)要求A 公司整改,整改后通过验收。
单相三孔插座接线示意图
问题:
1.图中的单相三孔插座的接线存在哪些问题?在使用中会有哪些不良后果?
【参考答案】
1.存在问题:
(1)保护接地线在插座之间串联连接错误。
不良后果:如果保护接地线在插座端子虚接或者断开,会使故障点之后的插座失去保护接地功能。
(2)相线与中性线利用插座本体的接线端子转接供电。
不良后果:①利用插座本体的接线端子转接供电,插座同时连接负载时,接线端子电流会较大,易因超载
过热而损坏。
②当插座使用过程中,由于插头的频繁操作,造成端子接线松动,导致插座断电。
考点:电气动力安装技术★★★
1)电动机接线要求
(1)电动机安装随设备(如风机、水泵等)的安装进行。
(2)电动机外露可导电部分必须与保护接地导体可靠连接。1kV 以下电动机的绝缘电阻值不应小于0.5M
Ω,抽查的数量为50%。
(3)电动机的接线入口及接线盒应做密封处理;电动机进线电缆应有滴水弯。
(4)电动机接线应牢固可靠,接线方式应与供电电压相符。如线路电压为380V,电动机额定电压为380V
时应△接,电动机额定电压为220V 时应Y 接。
巧思妙记
口诀:横星竖角
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
69
3.2.4 建筑防雷与接地施工技术
考点:建筑防雷与接地的材料与连接要求★★★
1)材料要求
建筑防雷与接地的材料可采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌扁钢、镀锌圆钢等;镀锌钢材应为热镀锌,镀
层厚度应不小于65μm,镀层宜光滑、连贯、无斑点。
2)连接要求
(1)扁钢(铜排)之间搭接为扁钢(铜排)宽度的2 倍,不少于三面施焊。
(2)圆钢(铜杆)之间搭接为圆钢(铜杆)直径的6 倍,双面施焊。
(3)圆钢(铜杆)与扁钢(铜排)搭接为圆钢(铜杆)直径的6 倍,双面施焊。
(4)扁钢(铜排)与钢管(铜管)之间,紧贴3/4 管外径表面,上下两侧施焊。
(5)扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,上下两侧施焊。
典型例题
案例
背景资料:
某安装公司承接一商业中心的建筑智能化工程的施工。工程包括:建筑设备监控系统,安全技术防范系统,
公共广播系统,防雷与接地和机房工程。
……
在工程的质量验收中,发现机房和弱电井的接地干线搭接不符合施工质量验收规范要求,监理工程师对
40×4 镀锌扁钢的焊接搭接提出整改要求,项目部返工后,通过验收。
……
问题:
1.画出40×4 镀锌扁钢正确的焊接搭接方式?扁钢需要多少面焊接?
【参考答案】
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
70
1.搭接方式如图所示:扁钢与扁钢之间的连接至少需要三面施焊,搭设长度至少为扁钢宽度的2 倍。
40×4 镀锌扁钢搭接焊接示意图
考点:接闪杆(线、网)的施工要求★★★
1)接闪杆的施工要求
(1)接闪杆一般由不锈钢(或热镀锌)圆钢或不锈钢管(或热镀锌钢管)制成。
(2)建筑物上的接闪杆应和接闪网连接成一个整体。接闪杆设置独立的接地装置时,其接地装置与其他
接地网的地中距离不应小于3m。
(3)对装有接闪杆的金属筒体。当金属筒体的厚度不小于4mm 时,可作接闪杆的引下线,筒体底部应有
两处与接地体连接。
2)接闪带(网)的施工要求
接闪带一般使用40mm×4mm 的镀锌扁钢或直径为12mm 的镀锌圆钢制作。接闪带固定支架高度不宜小于
150mm。采用镀锌扁钢支架的间距为0.5m,采用镀锌圆钢支架的间距为1m。每个固定支架应能承受49N 的垂
直拉力。接闪带在过建筑物变形缝处的跨接应采取补偿措施。
考点:引下线的施工要求★★
(1)明敷的引下线采用热镀锌圆钢时,圆钢与圆钢的连接可采用焊接或卡夹(接)器;采用热镀锌扁钢
时,可采用焊接或螺栓连接。在离地1.5m 处做断接卡。
(2)利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时,应在离地0.5m 处做接地测试点,接地测
试点通常不少于2 个,并有明显标识。
典型例题
案例
背景资料:
某项目机电工程由某安装公司承接,该项目地上10 层、地下2 层。工程范围主要是防雷接地装置、变配
电室、机房设备和室内电气系统等的安装。
工程利用建筑物金属铝板屋面及其金属固定架作为接闪器,并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线,与
接闪器及接地装置的焊接连接可靠。但在测量接地装置的接地电阻时,接地电阻偏大。未达到设计要求,安装
公司采取了能降低接地电阻的措施后,书面通知监理工程师进行隐蔽工程验收。
……
问题:
1.防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式?
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
71
【参考答案】
1.防雷接地引下线与接地装置连接方式有:焊接、螺栓连接;防雷接地引下线与接闪器连接方式有:焊接、
卡接器连接。
考点:接地体的施工要求★★★
1)人工接地体的施工要求
(1)垂直接地体采用镀锌钢管的壁厚应不小于2.5mm,镀锌角钢的厚度应不小于4mm,镀锌圆钢的直径
不小于14mm。垂直接地体的长度一般为2.5m。埋设后垂直接地体的顶部距地面不小于0.6m,垂直接地体的水
平间距应不小于5m。
(2)水平接地体的镀锌扁钢的厚度应不小于4mm,截面积应不小于100mm²;镀锌圆钢的截面积应不小于
100mm²。水平接地体距地面至少为0.6m。接地体施工完成后应填土夯实,以减少接地电阻。
2)自然接地体的施工要求
(1)利用工程桩钢筋做垂直接地体,应按设计要求找好工程桩的位置,将工程桩内的钢筋(不少于2 根)
搭接焊接,再与底板主钢筋(不少于2 根)焊接牢固,用色漆做标记,并及时做好隐蔽工程验收记录。
(2)独立接地体的接地电阻应小于4Ω,共用接地体的接地电阻应小于1Ω。
考点:接地线的施工要求★
非常规考点。
考点:等电位联结施工要求★
非常规考点。
课程回顾
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
72
建筑电气
分部分项工程及施工程序
变配电和配电线路施工技术
电气照明与电气动力施工技术
建筑防雷与接地施工技术
分部分项工程
施工程序
配电柜(开关柜)
干式变压器
母线槽
梯架
钢导管
电动机
防雷接地
三相干式电力变压器
箱式变电所
柴油发电机组
配电柜
母线槽
梯架
导管
导线和电缆
照明
动力
材料与连接要求
接闪杆
引下线
接地体
接地线
等电位联结
支架
补偿装置
连接处
接地
弯曲半径
连接
保护联结导体
柔性导管
管内导线敷设
槽盒内导线敷设
梯架内电缆敷设
照明配电箱
灯具
灯具检查
灯具安装固定
灯具接线
灯具接地
开关
照明系统的测试和通电试运行
插座
电动机接线要求
材料
连接
接闪杆
接闪带
连接方式
断接卡
接地测试点
材料
埋深
接地电阻
间距
长度
重点回顾
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
73
考点
内容
干式
变压
器
4)干式变压器交接试验
(1)测量绕组连同套管的直流电阻
(2)检查所有分接的电压比
(3)有载调压切换装置试验
(4)测量绕组连同套管的绝缘电阻
(5)绕组连同套管的交流耐压试验
(6)额定电压下的冲击合闸试验
①在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间宜为5min,应无异常现象,其中
750kV变压器在额定电压下,第一次冲击合闸后的带电运行时间不应少于30min,其后每次合闸后带电
运行时间可逐次缩短,但不应少于5min。
②冲击合闸宜在变压器高压侧进行,对中性点接地的电力系统试验时变压器中性点应接地。
③发电机、变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不进行冲击合闸试验。
④无电流差动保护的干式变压器可冲击3次。
柴油
发电
机组
1)柴油发电机组交接试验
(1)发电机组至配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值,低压馈电线路不应小于0.5MΩ,高
压馈电线路不应小于1MΩ/kV;绝缘电缆馈电线路直流耐压试验应符合现行国家标准的规定。
(2)当柴油发电机并列运行时,应保证其电压、频率和相位一致。
母线
槽施
工技
术
1)母线槽安装前检查
(2)防火型母线槽应有防火等级和燃烧报告、由国家认可的检验机构出具的试验报告。
(3)安装前每节母线槽的绝缘电阻值≥20MΩ。高压母线槽必须做交流耐压试验。
2)支吊架安装要求
(1)每节不少于一个支吊架,距转弯0.4~0.6m 处应设置支吊架,支吊架不应设置在母线槽的连接处
或分接单元处,垂直安装时应设置弹簧支架。
(2)吊架直径:室内配电≥8mm,室内照明≥6mm。重力≥150N/m 设置抗震支架。
3)母线槽连接
(1)通过变形缝时,应设置伸缩节;直线段超过80m 时,应在50~60m 处设置伸缩节。
(2)低压母线槽绝缘电阻不得低于0.5MΩ;高压母线槽绝缘电阻不得低于20MΩ。
梯架
(托
盘、槽
盒)施
工
(3)直线段钢制梯架长度超过30m、铝合金梯架长度超过15m 应设置伸缩节。
(4)非镀锌梯架之间的连接处应跨接保护联结导体;镀锌梯架之间的连接处可不跨接保护联结导体,
但连接板每端有防松螺帽或防松垫圈的螺栓不应少于2 个。梯架经过建筑物的伸缩缝时,应断开100~
150mm 间距,间距两端应进行接地跨接。
(5)全长不大于30m 时,不应少于2 处与保护接地导体连接;全长大于30m 时,每隔20~30m 应增加
一个连接点,起始端和终点端均应接地。
导管
施工
技术
(2)钢导管不得采用对口熔焊连接;镀锌钢导管或壁厚小于等于2mm 的钢导管,不得采用套管熔焊连
接。按每个检验批的导管连接头总数的20%进行抽查,且不得少于1 处。
(3)非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体;保护联结导体宜为圆钢,
直径不应小于6mm,其搭接长度应为圆钢直径的6 倍。
(4)镀锌钢导管连接处的两端宜用专用接地卡固定保护联结导体;保护联结导体应为铜芯软导线,截
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
74
面积不应小于4mm²。按每个检验批的导管连接头总数的10%进行抽查,且不得少于1 处。
(5)柔性导管长度:动力≤0.8m,照明≤1.2m。不应做保护导体的接续导体。
(6)支架圆钢直径不得小于8mm。
电气
照明
施工
技术
1)照明配电箱安装要求
(1)不燃材料。N 或PE 汇流排的同一端子上不应连接不同回路的N 或PE。
(2)垂直度允许偏差不应大于1.5‰。
(3)同一电器的接线端子上的导线连接不应多于2 根,且防松垫圈等零件应齐全。
2)灯具安装
(1)灯具检查
①灯具内部导线截面积不应小于0.5mm²;灯具内导线的绝缘层厚度不应小于0.6mm。
③灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ。
④消防应急灯具应获得消防产品型式试验合格评定,且具有认证标志。
(2)灯具安装固定
①吸顶或墙面上的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于2 个。在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼
龙塞或塑料塞固定;按每检验批的不同安装形式各抽查5%,且不少于1 套。
③质量大于3kg 的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直
径,且不应小于6mm。
④质量大于10kg 的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5 倍恒定均布载荷做强度试验,且持续
时间不得少于15min。
(3)灯具接线
①引向单个灯具的绝缘导线截面应与灯具功率相匹配,不应小于1mm²。
(4)灯具接地要求:I 类灯具必须;Ⅱ类灯具:不需要;Ⅲ类不许。
3)开关安装要求:开关应控制灯具的相线(L)。
4)插座安装要求
(1)左零右火上接地
(3)相线(L)与中性线(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。保护接地线(PE)在插座之间
不得串联连接。
防雷
与接
地与
连接
要求
(1)扁钢(铜排)之间搭接为扁钢(铜排)宽度的2 倍,不少于三面施焊。
(2)圆钢(铜杆)之间搭接为圆钢(铜杆)直径的6 倍,双面施焊。
(3)圆钢(铜杆)与扁钢(铜排)搭接为圆钢(铜杆)直径的6 倍,双面施焊。
(4)扁钢(铜排)与钢管(铜管)之间,紧贴3/4 管外径表面,上下两侧施焊。
(5)扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,上下两侧施焊。
接闪
杆
2)接闪带(网)的施工要求
(1)接闪带一般使用40mm×4mm 的镀锌扁钢或直径为12mm 的镀锌圆钢制作。接闪带固定支架高度不
宜小于150mm。采用镀锌扁钢支架的间距为0.5m,采用镀锌圆钢支架的间距为1m。每个固定支架应能
承受49N 的垂直拉力。接闪带在过建筑物变形缝处的跨接应采取补偿措施。
接地
(1)垂直接地体采用镀锌钢管的壁厚应不小于2.5mm,镀锌角钢的厚度应不小于4mm,镀锌圆钢的直
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
75
体
径不小于14mm。垂直接地体的长度一般为2.5m。埋设后垂直接地体的顶部距地面不小于0.6m,垂直
接地体的水平间距应不小于5m。
(2)独立接地体的接地电阻应小于4Ω,共用接地体的接地电阻应小于1Ω。
3.3 通风与空调工程施工技术
目
考点
重要度星标
3.3.1 通风与空调的
分部分项工程及施工
程序
考点:通风与空调的分部分项工程
★
考点:通风与空调的施工程序
★★
3.3.2 通风与空调系
统施工技术
考点:通风与空调风系统的施工技术
★★★★
考点:空调水系统的施工技术
★★★★
考点:通风与空调设备安装技术
★★★★
考点:防腐绝热施工技术
★★
3.3.3 通风与空调系
统的调试和检测
/
★★★★
3.3.4 净化空调系统
施工技术
考点:洁净度等级
★★
考点:净化空调系统的施工技术
★★★★
3.3.1 通风与空调的分部分项工程及施工程序
考点:通风与空调的分部分项工程★
非常规考点。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
76
考点:通风与空调的施工程序★★
1)风管及部件的制作与安装程序
金属风管安装程序:测量放线→支吊架安装→风管检查→组合连接→风管调整→漏风量测试→风管绝热→
质量检查。
2)空调水系统管道施工程序
管道预制→管道支吊架制作与安装→管道与附件安装→水压试验→冲洗→质量检查。
3)设备安装程序
(1)制冷机组安装程序:基础验收→机组运输吊装→机组减振装置安装→机组就位安装→机组配管→质
量检查。
(2)冷却塔安装程序:基础验收→冷却塔运输吊装→冷却塔减振安装→冷却塔就位安装→冷却塔配管→
质量检查。
巧思妙记
有振动设备:减震→设备→配管
3.3.2 通风与空调系统施工技术
考点:通风与空调风系统的施工技术★★★★
1)风管等级类别
通风与空调工程风管,按其工作压力划分为微压、低压、中压、高压四个等级类别。
2)风管制作技术
(1)制作风管所采用的板材、型材以及其他主要材料,应符合设计要求及国家现行标准的有关规定,并
具有相应的出厂检验合格证明文件。镀锌钢板板材的镀锌层不应低于80g/m²。所选用的成品风管,应提供产
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
77
品合格证书、性能检验报告或进行强度和严密性的现场复验。
例如:复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内层的绝热材料应采用不燃或难燃且对人体无害的材
料,材料进场时应提供燃烧性能检验报告。防排烟系统风管的耐火极限应符合设计规定,可采用防火风管或
镀锌铁皮风管包覆岩棉+防火板等技术措施,相关材料进场时应提供燃烧性能检测报告。防火风管的本体、框
架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料。
(2)金属风管规格以外径或外边长为准,非金属风管和风道规格以内径或内边长为准。
(3)金属风管板材的拼接采用咬口连接、铆接、焊接连接等方法,风管与风管连接采用法兰连接、薄钢
板法兰连接等。风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字形拼接缝。
镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接,不得采用焊接连接。板厚小于或等于
1.2mm 的风管与角钢法兰连接时,应采用翻边铆接;中、低压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距应小于等于
150mm,高压系统应小于等于100mm。
(4)下列条件的金属风管应采取加固措施:
①直咬缝圆形风管直径大于等于800mm,且管段长度大于1250mm 或总表面积大于4m²;用于高压系统的
螺旋风管直径大于2000mm。
②矩形风管边长大于630mm 或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm;或低压风管单边平面
面积大于1.2m²,中、高压风管大于1.0m²。
③风管针对其工作压力等级、板材厚度、风管长度与断面尺寸,采取相应的加固措施。
(5)矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片,以减少风管局部阻力和噪声。
3)风管安装技术
(1)切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔应采用机械加工,不得用电气焊切割;支、吊架不宜设置在风
口、阀门、检查门及自控装置处。
(2)防排烟系统或输送温度高于70℃的空气或烟气,应采用耐热橡胶板或不燃的耐温、防火材料;输送
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
78
含有腐蚀介质的气体,应采用耐酸橡胶板或软聚氯乙烯板。
(3)风管安装就位的程序通常为先上层后下层、先主干管后支管、先立管后水平管。
(4)当风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm 的钢制防护套管,风管
与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。穿墙套管与墙体两侧平齐,穿楼板套管底端与楼板底面平齐,
顶端应高出楼板面30mm。
(5)风管穿越建筑物变形缝(即伸缩缝或抗震缝)的安装:
①变形缝无隔断墙时,在变形缝处采用不燃或难燃的柔性短管连接风管。
②变形缝有一道隔断墙时,墙上设钢制防护套管,在隔断墙的变形缝侧设不燃的柔性短管连接风管;隔
断墙另一侧安装一个70℃防火阀,防火阀与柔性短管间采用钢板风管连接。风管与防护套管之间采用不燃柔
性材料填实。
③变形缝有两道隔断墙时,两道隔断墙上各设一个钢制防护套管;在两道隔断墙的外侧200mm处各装一个
70℃防火阀,并用钢板制作的短管穿过两道隔断墙将两个防火阀连接;在其中一道隔断墙外侧防火阀处设不
燃柔性短管连接防火阀与风管。风管与防护套管之间采用不燃柔性材料填实。
(6)矩形薄钢板法兰弹簧夹连接时,微、中、低压系统风管的弹簧夹间距不大于150mm,弹簧夹应一正一
反交错卡压固定,不应松动。
(7)风管的连接应平直,接口不得安装在墙内或楼板内,不锈钢板风管与碳素钢支架的接触处,应采取
隔绝或防腐绝缘措施。
(8)边长(直径)大于或等于630mm的防火阀或边长(直径)大于1250mm的弯头和三通应设置独立的支
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
79
吊架。
(9)消声器、静压箱安装时,应单独设置支吊架,固定牢固。
考点:空调水系统的施工技术★★★★
(1)冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设计无要求时,管道坡度宜大于或等于8‰,且应坡向出水
口。
(2)设有补偿器的管道应设置固定支架和导向支架,其结构形式和固定位置应符合设计要求;管道系统
水压试验后,应及时松开波纹补偿器调整螺杆上的螺母,使补偿器处于自由状态。
(3)空调冷冻、冷却水管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验(分为强度试
验和严密性试验)。当设计无要求时,应符合下列要求:
强度试验压力,当工作压力小于或等于1.0MPa 时,金属管道及金属复合管道应为1.5 倍工作压力,最低
不应小于0.6MPa;
当工作压力大于1.0MPa 时,应为工作压力加0.5MPa。
严密性试验压力为设计工作压力。
水系统管道试验合格后,与制冷机组、空调设备连通前,应进行管道系统冲洗。
(4)制冷剂管道系统安装完毕、外观检查合格后,应进行强度、气密性和抽真空试验。
典型例题
案例
背景资料:
质检员在巡视中发现空调供水管的施工质量(见图1)不符合规范要求,通知施工作业人员整改。
空调供水管及开式冷却水系统施工完成后,项目部进行了强度严密性试验。施工图中注明空调供水管的工
作压力为1.3MPa,开式冷却水系统工作压力为0.9MPa。
在试验过程中,发现空调供水管个别法兰接触和焊缝处有渗漏现象,施工人员及时返修后,重新试验未发
现渗漏。
问题:
1.指出题目示意图中安装有哪些错误,如何整改?
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
80
2.计算空调供水管和冷却水管的试验压力是多大,试验压力应不小于多少Mpa?
【参考答案】
1.根据空调安装技术规范要求,示意图中有如下错误:
错误(1)水管焊缝设在套管内。
整改措施:焊接接头不应置于套管内,应该避开套管位置。
错误(2)管道穿过防火墙套管采用聚氨酯发泡封堵。
整改措施:管道穿过防火墙套管采用不燃材料封堵。
2.空调供水管试验压力为:1.3MPa+0.5MPa=1.8MPa
冷却水管的试验压力为:0.9MPa×1.5=1.35MPa
试验压力最低不小于多少0.6Mpa。
考点:通风与空调设备安装技术★★★★
(1)冷却塔进风侧距建筑物应大于1000mm。冷却塔并联安装应水平,同一冷却水系统多台冷却塔安装时,
各台开式冷却塔的水面高度应一致,高度偏差不应大于30mm。
(2)空调机组、新风机组、空气热回收装置安装前,应检查各功能段的设置是否符合设计要求,严寒地
区的新风机组新风进口侧应设防冻电动风阀,且该风阀与系统送风风机联锁;四管制的机组,热盘管应布置
在进风端,冷盘管应布置在其里侧。设备组装各功能段之间的连接应严密牢固。现场组装的组合式空调机组,
组装完成后应进行漏风量的检测;通用机组在700Pa静压下,漏风率不应大于2%。过滤器段、风机段等开门侧
应预留操作维修的空间;过滤器应在单机试运行完成后安装。与机组连接的阀门、仪器仪表应安装齐全,规
格、位置正确,风阀开启方向应顺气流方向,与机组连接的风管、水管均采用柔性连接。
(3)风机安装分为落地安装和吊挂安装两种方式,风机与风管连接采用柔性短管。风机传动装置的外露
部位以及直通大气的进、出风口,必须装设防护罩、防护网或采取其他安全防护措施。露天安装的风机,其
电机、轴承及联轴器等部位应采取防雨措施。
(4)对减振要求较高的场所,空调循环水泵应设置整体式减振台座(惰性台座),减振台座与基础间设
置减振器,并设置防止水泵水平位移的限位装置。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
81
(5)风机盘管机组进场时,应对机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性能进行见证取
样检验,同厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时,抽检2台;每增加1000台时应增加抽检1台;复验合格
后再进行安装。
安装前宜进行风机三速试运行及盘管水压试验,试验压力应为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间应为
2min,不渗漏为合格。
风机盘管机组与供回水管道的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属软管柔性连接;
风机盘管与凝结水管连接时,宜设置透明软管,能观察到凝结水排水情况,长度不宜大于150mm。
考点:防腐绝热施工技术★★
绝热材料进场时,应对材料的导热系数或热阻、密度、吸水率等节能性能进行见证抽样复验;复验合格
后方可开始安装。同一厂家同材质的绝热材料复验不得少于2 次。
典型例题
【单选】保温材料进场时应进行复验的性能不包括(
)。
A.热阻
B.密度
C.吸水率
D.氧含量
【参考答案】D
3.3.3 通风与空调系统的调试和检测★★★★
(1)风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。
①强度试验压力:
低压风管为1.5 倍的工作压力;
中压风管为1.2 倍的工作压力,且不低于750Pa;
高压风管为1.2 倍的工作压力。
②排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性试验应符合中压风管的标准,试验压力为风管
系统的工作压力。
③风管在试验压力保持5min及以上时间时,风管的咬口、接缝或其他连接处无开裂和张口等永久性变形及
损伤为合格。严密性试验压力为系统工作压力,矩形金属风管允许漏风量的计算见式。
低压风管:Ql≤0.1056P
0.65
中压风管:Qm≤0.0352P
0.65
高压风管:Qh≤0.0117P
0.65
式中
Ql——低压风管允许漏风量[m³/(h·m²)];
Qm——中压风管允许漏风量[m³/(h·m²)];
Qh——高压风管允许漏风量[m³/(h·m²)];
P——系统风管工作压力(Pa)。
(2)风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验。严密性试验主要检验风管、
部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检验合格后方能交付下
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
82
道工序。
(3)系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试内容:
①监测与控制系统的检验、调整与联动运行,主要是进行控制功能和控制逻辑的验证。
②系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)。
③空调水系统的测定和调整。
④室内空气参数的测定和调整。
⑤防排烟系统的测定和调整。防排烟系统需测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设
计与消防的规定。
空调水系统的开机顺序为:冷却塔→冷却水泵→空调末端装置→冷冻水泵→制冷机组;
空调水系统的关机顺序为:制冷机组→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔→空调末端装置。
巧思妙记
口诀:控烟空风水
(4)系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试技术要求包括:
①系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差应为-5%~+10%,各风口的风量与设计风量的允许偏差不应
大于15%;建筑内各区域的压差均应符合设计要求。
②空调冷(热)水系统、冷却水系统总流量与设计流量的偏差不应大于10%,定流量系统的各空气处理机
组的水流量允许偏差应为15%。
典型例题
一、选择题
1.【单选】某医院病房空调机组的送风量18000m
3/h,机外余压600Pa,对该系统风管制作工艺进行强度试验
时,试验压力应是(
)。
A.720pa
B.750pa
C.800pa
D.900pa
【参考答案】B
二、案例题
案例
背景资料:
安装公司承接某商务楼的机电安装工程,工程主要内容是通风与空调,建筑给排水、建筑电气和消防等工
程。
……
通风空调风管采用工厂化预制,在风管批量制作之前,项目部检验了风管的制作工艺,对风管进行了严密
性试验:风管系统安装完成后,项目部对主、干风管分段进行了漏光试验。项目部报监理验收时,监理认为项
目部对风管试验与检测项目不全,要求项目部完善试验与检测项目。
通风空调工程安装、试验调整合格,在试运行验收中部分房间的风机盘管有滴水现象,经检查是冷凝水管
道的坡度不够,造成风机盘管道的冷凝水溢出。经返工,通风空调工程试运行验收合格。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
83
问题:
1.项目部在风管批量制作前及风管安装完成后还应进行哪些试验与检测?
2.指出图中的风管及其配件安装不符合规范要求之处,写出正确的规范要求。
【参考答案】
1.风管批量制作前,除了进行严密性试验外还应对风管强度进行试验;风管安装后,还应对主、干风管进
行严密性试验(漏风量检测)。
2.不符合规范要求之处:
(1)穿墙套管厚度错误。应设钢板厚度不小于1.6mm 的钢制防护套管。
(2)水泥砂浆密封错误。风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。
(3)防火阀支架设置错误。边长或直径大于等于630mm 的防火阀应设置独立支吊架。
(4)防火阀位置错误。防火分区隔墙两侧的防火,距离墙表面应不大于200mm。
(5)水管与风管共用吊架错误;水管与风管的支吊架要分开设置,并水管应置于风管的下方。
3.3.4 净化空调系统施工技术
考点:洁净度等级★★
电子厂房等工业洁净室,根据每立方米空气中的规定粒径悬浮粒子浓度划分了N1级至N9级的9个洁净度等
级,其中N1级洁净度的水平最高。
洁净手术部按空态或静态条件下的细菌浓度,分为I、Ⅱ、Ⅲ、IV级,其中I级手术室的洁净水平要求最高。
药品生产环境的洁净度通常分为A、B、C、D四个级别,其中A级洁净度标准最高。
考点:净化空调系统的施工技术★★★★
1)洁净风管制作技术
(1)风管不得有横向接缝,应尽量减少纵向拼接缝。矩形风管边长不大于800mm时,不得有纵向接缝。
风管的所有咬口缝、翻边处、铆钉处均必须涂密封胶。
(2)净化空调系统制作风管的刚度和严密性,均按高压和中压系统的风管要求进行。其中,净化空调系
统进行风管严密性检验时,洁净度等级N1 级至N5 级的按高压系统的风管制作要求;洁净度等级N6 级至N9
级,且工作压力小于等于1500Pa 的,按中压系统的风管制作要求。
2)高效过滤器安装技术
(1)高效过滤器安装前,洁净室的内装修工程必须全部完成,系统中末端过滤器前的所有空气过滤器应
安装完毕,且经全面清扫、擦拭,系统连续试运行12h 以上。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
84
(2)高效过滤器应在安装现场拆开包装,其外层包装不得带入洁净室,但其最内层包装必须在洁净室内
方能拆开。
(3)安装前应进行外观检查,重点检查过滤器有无破损漏泄等,并按规范要求进行现场扫描检漏,且应
合格。
(4)安装时要保证滤料的清洁和严密。高效过滤器安装方向应正确,密封面应严密。
3)净化空调系统调试技术
净化空调系统的检测和调整应在系统正常运行24h 及以上,达到稳定后进行。工程竣工洁净室(区)洁
净度的检测,应在空态或静态下进行。检测时,室内人员不宜多于3 人,并应穿着与洁净室等级相适应的洁
净工作服。
典型例题
【单选】关于洁净空调系统安装的说法,正确的是(
)。
A.风管法兰垫料表面上应刷防腐涂料
B.高效过滤器的内外层包装不得带入洁净室
C.洁净度等级N4 级的空调系统按中压系统风管要求制作
D.高效过滤器安装前洁净室的内装修工程必须全部完成
【参考答案】D
课程回顾
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
85
通风与空调
分部分项工程及施工程
序
分部分项工程
施工程序
通风与空调系统施工技
术
通风与空调系统的调试和检
测
净化空调系统施工技
术
风系统
水系统
设备
防腐绝热
洁净度等级
施工技术
金属风管
水系统
制冷机组
冷却塔
风管压力等级
制作
验收
规格
连接
加固
安装
垫片
顺序
穿墙
穿楼板
穿越变形缝
法兰弹簧夹连接
独立支吊架
冷凝水排水管的坡度
波纹补偿器
水压试验
强度
严密性
制冷剂管道
冷却塔
空调机组
风机
空调循环水泵
风机盘管机组
材料复验
风管试验
强度试验
严密性试验
漏风量
严密性试验主要检验部位
联合试运行及调试内容
联合试运行及调试技术要求
风管制作
高效过滤器
拼接缝
严密性等级
系统调试
重点回顾
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
86
考点
内容
风管
制作
(1)镀锌钢板板材的镀锌层不应低于80g/m²。成品风管,应提供产品合格证书、性能检验报告或进行
强度和严密性的现场复验。例如:防排烟系统风管的耐火极限应符合设计规定,相关材料进场时应提
供燃烧性能检测报告。
(3)金属风管板材的拼接采用咬口连接、铆接、焊接连接等。
风管与风管连接采用法兰连接、薄钢板法兰连接等。
镀锌钢板:咬口、铆接,不得焊接连接。
法兰螺栓及铆钉间距:中、低压≤150mm,高压≤100mm。
风管
系统
的安
装
(2)密封材料:防排烟(或温度高于70℃)系统,采用耐热橡胶板或不燃的耐温、防火材料;输送含
有腐蚀介质的气体,应采用耐酸橡胶板或软聚氯乙烯板。
(4)风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm 的钢制防护套管,风管
与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。穿墙套管与墙体两侧平齐,穿楼板套管底端与楼板底
面平齐,顶端应高出楼板面30mm。
(5)风管穿越建筑物变形缝:
①无隔断墙时,在变形缝处采用不燃或难燃的柔性短管连接风管。
②有一道隔断墙时,墙上设钢制防护套管,在隔断墙的变形缝侧设不燃的柔性短管连接风管;隔断墙
另一侧安装一个70℃防火阀,防火阀与柔性短管间采用钢板风管连接。风管与防护套管之间采用不燃
柔性材料填实。
③有两道隔断墙时,两道隔断墙上各设一个钢制防护套管;在两道隔断墙的外侧200mm处各装一个70℃
防火阀,并用钢板制作的短管穿过两道隔断墙将两个防火阀连接;在其中一道隔断墙外侧防火阀处设
不燃柔性短管连接防火阀与风管。风管与防护套管之间采用不燃柔性材料填实。
(8)独立支吊架:防火阀边长(直径)≥630mm;弯头、三通边长(直径)>1250mm。
(9)消声器、静压箱安装时,应单独设置支吊架,固定牢固。
空调
水系
统
(1)设计无要求时,冷凝水排水管管道坡度宜大于或等于8‰。
(2)管道系统水压试验后,应及时松开波纹补偿器调整螺杆上的螺母。
(3)强度试验,当工作压力≤1.0MPa 时,1.5 倍,且≥0.6MPa;
当工作压力>1.0MPa 时,工作压力加0.5MPa。
严密性试验:设计工作压力。
(4)制冷剂管道应进行强度、气密性和抽真空试验。
空调
设备
安装
(1)冷却塔进风侧距建筑物应大于1000mm。并联安装水面高度应一致,高度偏差≤30mm。
(2)严寒地区的新风机组新风进口侧应设防冻电动风阀,且该风阀与系统送风风机联锁。现场组装的
组合式空调机组,700Pa静压下,漏风率不应大于2%。
(4)对减振要求较高的场所,空调循环水泵应设置整体式减振台座(惰性台座),减振台座与基础间
设置减振器,并设置防止水泵水平位移的限位装置。
(5)风机盘管机组进场时,应对机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性能进行见证
取样检验,同厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时,抽检2台;每增加1000台时应增加抽检1台。
安装前宜进行风机三速试运行及盘管水压试验,试验压力应为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间应
为2min,不渗漏为合格。风机盘管机组与供回水管道的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力
的金属软管柔性连接;风机盘管与凝结水管连接时,宜设置透明软管,能观察到凝结水排水情况,长
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
87
度不宜大于150mm。
调试
和检
测
(1)风管批量制作前应进行风管强度与严密性试验。
①强度试验压力:
低压风管为1.5 倍的工作压力;
中压风管为1.2 倍的工作压力,且不低于750Pa;
高压风管为1.2 倍的工作压力。
②排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性试验应符合中压风管的标准,试验压力为风
管系统的工作压力。
(3)系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试内容:
①监测与控制系统的检验、调整与联动运行。
②系统风量的测定和调整。
③空调水系统的测定和调整。
④室内空气参数的测定和调整。
⑤防排烟系统的测定和调整。
空调水系统的开机顺序为:冷却塔→冷却水泵→空调末端装置→冷冻水泵→制冷机组;
空调水系统的关机顺序为:制冷机组→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔→空调末端装置。
(4)允许偏差:
①系统总风量:应为-5%~+10%,各风口:15%。
②水系统总流量10%,定流量系统:15%。
净化
空调
系统
的施
工技
术
1)洁净风管制作技术
(1)风管不得有横向接缝,应尽量减少纵向拼接缝。矩形风管边长不大于800mm时,不得有纵向接缝。
风管的所有咬口缝、翻边处、铆钉处均必须涂密封胶。
(2)洁净度等级N1 级至N5 级的按高压系统的风管制作要求;洁净度等级N6 级至N9 级,且工作压力
小于等于1500Pa 的,按中压系统的风管制作要求。
2)高效过滤器安装技术
(1)高效过滤器安装前,洁净室的内装修工程必须全部完成,系统中末端过滤器前的所有空气过滤器
应安装完毕,且经全面清扫、擦拭,系统连续试运行12h 以上。
(2)外层包装不得带入洁净室,但其最内层包装必须在洁净室内方能拆开。
(3)安装前应进行外观检查,重点检查过滤器有无破损漏泄等,并按规范要求进行现场扫描检漏,且
应合格。
3.4 智能化系统工程施工技术
目
考点
重要度星标
3.4.1 智能化系统的
分部分项工程及施工
程序
考点:建筑智能化系统的分部分项工程
★
考点:建筑智能化系统的施工程序
★★
考点:施工深化及采购要求
★★★
3.4.2 智能化系统施
工技术
考点:线缆施工要求
★★
考点:光缆施工要求
★★
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
88
考点:建筑监控设备的安装要求
★★★
考点:安全防范系统设备安装要求
★
考点:综合布线系统设备安装要求
★
3.4.3 智能化系统的
调试和检测
考点:建筑智能化系统调试检测的要求
★★
考点:建筑智能化工程调试检测实施
★★★
3.4.1 智能化系统的分部分项工程及施工程序
考点:建筑智能化系统的分部分项工程★
非常规考点。
考点:建筑智能化系统的施工程序★★
(1)建筑智能化系统的一般施工程序:施工图深化→设备、材料采购→管线敷设→设备、元件安装→系
统调试→系统试运行→系统检测→系统验收。
(2)建筑设备监控系统施工程序:导管、槽盒安装→监控箱安装→线缆敷设→监控设备安装接线→监控
设备通电调试→系统试运行→系统验收。
考点:施工深化及采购要求★★★
1)施工前要求
施工前应做好智能化系统工程与建筑结构、建筑装饰、建筑给水排水、建筑电气、通风空调与供暖和电梯
等工程的工序交接和接口确认工作。
2)施工图深化
深化设计前,应先确定智能化设备的品牌、型号、规格。选择产品时,应考虑产品的品牌和生产地、应
用实践以及供货渠道和供货周期,产品支持的系统规模及监控距离,产品的网络性能及标准化程度等信息。
3)采购和验收
(1)设备、材料应附有产品合格证,质检报告,安装、使用及维护说明书等;进口设备还应提供原产地
证明、商检证明、中文版的安装使用及维护说明书的中文文本。
(2)建筑设备监控系统与建筑设备实现接口方式的通信,必须预先约定通信协议。
典型例题
案例
背景资料:
……
(2)施工资料中的恒温恒湿机组无中文说明。
施工单位对预验收中存在的工程质量问题进行了整改并整理竣工资料,将工程项目移交建设单位。
问题:
1.恒温恒湿空调机组无中文说明是否符合验收要求?如何改正?
【参考答案】
1.(1)恒温恒湿空调机组无中文说明不符合验收要求。
(2)改正措施:进口设备应提供质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料(中文
译文),还应提供原产地证明和商检证明。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
89
3.4.2 智能化系统施工技术
考点:线缆施工要求★★
1)线缆施工的一般要求
(1)弱电线缆和电力电缆平行敷设时,其间距不得小于0.3m;弱电线缆与电力电缆交叉敷设时,宜成直
角;多芯线缆的最小弯曲半径应大于其外径的6 倍。
(2)明敷的弱电线缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离宜大于1.5m;当采用屏蔽线缆或穿
金属保护管或在金属封闭线槽内敷设时,宜大于0.8m。
(3)弱电线缆在沟内支架上敷设时,弱电线缆应敷设在最下层支架。
典型例题
【单选】在有强磁场干扰的区域,模拟信号传输线缆的敷设应采用(
)。
A.多股线
B.屏蔽线
C.双胶线
D.平行线
【参考答案】B
考点:光缆施工要求★★
(1)光缆敷设路由宜盘留,预留长度宜为3~5m。光缆在大楼配线柜处预留长度应为3~5m,在楼层配
线箱处预留光纤长度应为1.0~1.5m,房间配线箱终接时预留长度应不小于0.5m。
(2)光缆长距离传输时宜采用单模光纤,距离较短时宜采用多模光纤。
(3)光缆敷设前,应对光纤进行检查。光纤应无断点,其衰耗值应符合设计要求。核对光缆长度,并应
根据施工图的敷设长度来选配光缆。
(4)敷设光缆时,其最小动态弯曲半径应大于光缆外径的20 倍。光缆的牵引端头应做好技术处理,可
采用自动控制牵引力的牵引机进行牵引。牵引力应加在加强芯上,其牵引力不应超过光缆允许张力的80%;牵
引速度宜为10m/min;一次牵引的直线长度不宜超过1km,光纤接头的预留长度不应小于8m。
(5)光缆敷设后,应检查光纤有无损伤,并对光缆敷设损耗进行抽测;确认没有损伤后,再进行接续。
光缆敷设完毕后,宜测量通道的总损耗,并用光时域反射计观察光纤通道全程波导衰减特性曲线。
考点:建筑监控设备的安装要求★★★
1)主要输入设备安装要求
(1)各类传感器应装在能正确反映其检测性能的位置,并远离有强磁场或剧烈振动的场所,而且便于调
试和维护。
(2)风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行。
(3)水管型传感器开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行。
(4)传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求。镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω,铂温度传
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
90
感器的接线电阻应小于1Ω,并在现场控制器侧接地。
(5)电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游应有10 倍管径长度的直管段,下游应有4~
5 倍管径长度的直管段。
(6)涡轮式流量传感器应水平安装。
(7)空气质量传感器的安装位置,应选择能正确反映空气质量状况的地方。
2)主要输出设备安装要求
(1)电磁阀、电动调节阀安装前,应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻,进行模拟动作试验和压力
试验。阀门外壳上的箭头指向应与水流方向一致。
(2)电动风阀控制器安装前,应检查线圈和阀体间的电阻、供电电压、输入信号等是否符合要求,宜进
行模拟动作检查。
典型例题
【单选】关于建筑设备监控系统输入设备安装的说法,正确的是(
)。
A.铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω
B.电磁流量计应安装在流量调节阀下游
C.风管型传感器应在风管保温前安装
D.涡轮式流量传感器应垂直安装
【参考答案】A
考点:安全防范系统设备安装要求★
非常规考点。
考点:综合布线系统设备安装要求★
非常规考点。
3.4.3 智能化系统的调试和检测
考点:建筑智能化系统调试检测的要求★★
1)系统调试检测的一般技术要求
(1)系统调试检测应在系统试运行合格后进行。
(2)检测控制和调节功能时,应在服务器和客户端分别输入设置参数,调节和控制效果应符合设计要求。
各被集成系统应全部检测,全部符合设计要求的应为检测合格。
2)系统调试检测的管理要求
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
91
(1)系统检测程序:分项工程→子分部工程→分部工程。
(2)分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检测汇总记录由检测小组填写,检测负责人做
出检测结论,监理(建设)单位的监理工程师(项目专业技术负责人)签字确认。
考点:建筑智能化工程调试检测实施★★★
1)公共广播系统检测
(1)紧急广播中包括火灾应急广播功能时还应检测的内容包括:紧急广播具有最高级别的优先权。紧急
广播向相关广播区域播放警示信号、警报语声或实时指挥语声的响应时间。音量自动调节功能。
(2)检测公共广播系统的声场不均匀度、漏出声衰减及系统设备信噪比符合设计要求。
2)安全防范系统调试检测
(1)安全防范综合管理系统的功能检测内容:
①监控图像、报警信息及其他信息记录的质量和保存时间。
②与火灾自动报警系统和应急响应系统的联动、报警信号的输出接口。
③安全技术防范系统中的各子系统对监控中心控制命令的响应准确性和实时性。
(3)报警系统调试检测:
①报警系统检查及调试系统所采用探测器的探测范围、灵敏度、误报警、漏报警、报警状态后的恢复、防
拆保护等功能与指标,应符合设计要求。
②检查控制器的本地及异地报警、防破坏报警、布撤防、报警优先、自检及显示等功能,应符合设计要求。
③检查紧急报警时系统的响应时间,应基本符合设计要求。
3)建筑设备监控系统调试检测要求
(1)锅炉机组调试检测:
锅炉出口热水温度、压力、流量、热源系统功能检测,热交换系统功能检测。
(2)通风空调系统调试检测:
①通过风阀的自动调节来控制空调系统的新风量以及送风风量的大小。
②通过水阀的自动调节来控制送风温度(回风温度)达到设定值。
③通过加湿阀的自动调节来控制送风相对湿度(回风相对湿度)达到设定值。
④通过过滤网的压差开关报警信号来判断是否需要清洗或更换过滤网。
⑤监控风机故障报警及相应的安全联锁控制、电气联锁以及防冻联锁控制等。
(3)公共照明控制系统调试检测:以光照度、时间等为控制依据对公共照明设备(场景照明、景观照明、
走廊照明)进行监控检测。
(4)调试检测给水系统、排水系统和中水系统液位、压力参数及水泵运行状态;自动调节水泵转速;水
泵投运切换;故障报警及保护。
(5)电梯和自动扶梯监测系统检测启停、上下行、位置、故障等运行状态显示功能。
(6)能耗监测系统检测能耗数据的显示、记录、统计、汇总及趋势分析等功能。
课程回顾
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
92
智能化
分部分项工程及施工
程序
分部分项工程
施工程序
施工深化及采
购要求
智能化系统施工
技术
智能化系统的调试
和检测
线缆施工
光缆施工
建筑监控
设备
安全防范系统设备
综合布线系统设备
调试检测的要求
调试检测实施
施工前要求
施工图深化
采购和验收
输入(传感器)
输出
电磁阀
电动风阀控制器
风管型
水管型
接线电阻
电磁流量计
涡轮式
空气质量
公共广播系统
安全防范系统
建筑设备监控系统
弱电与强电
弱电与有磁场设备
重点回顾
考点
内容
施工
图深
化
深化设计前,应先确定智能化设备的品牌、型号、规格。选择产品时,应考虑产品的品牌和生产地、
应用实践以及供货渠道和供货周期,产品支持的系统规模及监控距离,产品的网络性能及标准化程度
等信息。
采购
和验
收
(1)设备、材料应附有产品合格证,质检报告,安装、使用及维护说明书等;进口设备还应提供原
产地证明、商检证明、中文版的安装使用及维护说明书的中文文本。
(2)建筑设备监控系统与建筑设备实现接口方式的通信,必须预先约定通信协议。
线缆
施工
(1)弱电线缆和电力电缆平行敷设时,其间距不得小于0.3m;弱电线缆与电力电缆交叉敷设时,宜
成直角。
(2)明敷的弱电线缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离宜大于1.5m;当采用屏蔽线缆
或穿金属保护管或在金属封闭线槽内敷设时,宜大于0.8m。
(3)弱电线缆在沟内支架上敷设时,弱电线缆应敷设在最下层支架。
光缆
(1)光缆敷设路由宜盘留,预留长度宜为3~5m。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
93
施工
(2)长距离:单模;距离较短:多模。
(4)敷设光缆时,其最小动态弯曲半径应大于光缆外径的20 倍。牵引力应加在加强芯上,其牵引力
不应超过光缆允许张力的80%;牵引速度宜为10m/min;一次牵引的直线长度不宜超过1km,光纤接头
的预留长度不应小于8m。
(5)光缆敷设后,宜测量通道的总损耗,并用光时域反射计观察光纤通道全程波导衰减特性曲线。
建筑
监控
设备
1)主要输入设备安装要求
(2)风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行。
(3)水管型传感器开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行
(4)镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω,铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω。
(5)电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游应有10 倍管径长度的直管段,下游应有
4~5 倍管径长度的直管段。
(6)涡轮式流量传感器应水平安装。
2)主要输出设备安装要求
(1)电磁阀、电动调节阀安装前,应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻,进行模拟动作试验和
压力试验。阀门外壳上的箭头指向应与水流方向一致。
(2)电动风阀控制器安装前,应检查线圈和阀体间的电阻、供电电压、输入信号等是否符合要求,
宜进行模拟动作检查。
建筑
智能
化工
程调
试检
测
3)建筑设备监控系统调试检测要求
(2)通风空调系统调试检测:
①通过风阀的自动调节来控制空调系统的新风量以及送风风量的大小。
②通过水阀的自动调节来控制送风温度(回风温度)达到设定值。
③通过加湿阀的自动调节来控制送风相对湿度(回风相对湿度)达到设定值。
④通过过滤网的压差开关报警信号来判断是否需要清洗或更换过滤网。
⑤监控风机故障报警及相应的安全联锁控制、电气联锁以及防冻联锁控制等。
(3)公共照明控制系统调试检测:以光照度、时间等为控制依据对公共照明设备(场景照明、景观照
明、走廊照明)进行监控检测。
3.5 电梯工程安装技术
目
考点
重要度星标
3.5.1 电梯的分部分
项工程与安装验收规
定
考点:电梯的分部分项工程
★
考点:电梯的分类和组成
★★
考点:自动扶梯的分类和组成
★
考点:电梯技术资料
★★★★
考点:电梯准用程序
★★★
3.5.2 电梯及自动扶
梯安装技术
考点:电梯及自动扶梯安装程序
★★
考点:曳引式电梯安装
★★★★
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
94
考点:电梯整机验收
★★★★
考点:液压电梯安装
★★★
考点:自动扶梯(自动人行道)安装
★★
考点:自动扶梯(自动人行道)整机验收
★★★
3.5.1 电梯的分部分项工程与安装验收规定
考点:电梯的分部分项工程★
非常规考点。
考点:电梯的分类和组成★★
1)电梯的分类
(1)按机械驱动方式分类
可分为曳引式电梯、强制式电梯、液压电梯和齿轮齿条电梯。
(2)按运行速度分类
可分为低速电梯(v≤1.0m/s)、中速电梯(1.0m/s<v≤2.5m/s)、高速电梯(2.5m/s<v≤6.0m/s)和超高
速电梯(v>6.0m/s)。
2)电梯的组成
(1)曳引式电梯组成
由机房、井道、轿厢、层站四大部分组成。从系统功能划分来看,由曳引系统、导向系统、轿厢系统、
门系统、重量平衡系统、驱动系统、控制系统和安全保护系统等组成。
巧思妙记
口诀:①空间:曾经鸡叫;②功能:叶导,俺想去空门横。
(2)液压电梯组成
由泵站及液压系统、导向系统、轿厢系统、门系统、电气控制系统、安全保护系统等组成。
【单选】液压电梯系统不包括(
)。
A.曳引系统
B.泵站系统
C.导向系统
D.电气控制系统
【参考答案】A
考点:自动扶梯的分类和组成★
非常规考点。
考点:电梯技术资料★★★★
1)电梯制造厂提供的资料
(1)制造许可证明文件。
(2)电梯整机型式检验合格证书或报告书。
(3)产品质量证明文件。
(4)门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路、轿厢上行超速保护装置、驱动主
机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型式检验合格证,以及限速器和渐进安全钳的调试证书。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
95
(5)机房或井道布置图。
(6)电气原理图,包括动力电路、电气控制与安全装置电路。
(7)安装使用维护说明书。
2)安装单位提供的资料
(1)安装许可证和安装告知书。
(2)审批手续齐全的施工方案。
(3)施工现场作业人员持有的特种设备作业证。
典型例题
【单选】下列不属于电梯制造厂家提供的资料是(
)。
A.安装使用维护说明书
B.电梯井道布置图
C.电气原理图
D.电梯安装的相关规范、标准
【参考答案】D
考点:电梯准用程序★★★
电梯安装单位自检试运行结束后,由制造单位负责进行校验和调试。电梯检验和调试符合要求后,并经
监督检验合格,方可交付使用。获得准用许可后,按规定办理交工验收手续。
3.5.2 电梯及自动扶梯安装技术
考点:电梯及自动扶梯安装程序★★
1)曳引式电梯安装程序
设备进场验收→土建交接检验→井道照明安装→井道测量放线→导轨安装→曳引机(驱动主机)安装→限
速器安装→机房电气安装→轿厢、安全钳及导靴安装→轿厢电气安装→缓冲器安装→对重安装→曳引钢丝绳、
悬挂装置及补偿装置安装→开门机、轿门和层门安装→层站电气安装→调试检验→试运行验收。
2)自动扶梯(或自动人行道)安装程序
设备进场验收→土建交接检验→桁架吊装就位→轨道安装→扶手带等构配件安装→安全装置安装→机械
调整→电气安装→调试检验→试运行验收。
典型例题
【单选】曳引式电梯施工程序中,曳引机安装的紧前工序是(
)。
A.对重安装
B.导轨安装
C.轿厢安装
D.导靴安装
【参考答案】B
考点:曳引式电梯安装★★★★
1)土建交接验收
(1)建设单位、监理单位、土建施工单位、电梯安装单位应共同参与对电梯井道和机房的检查,对电梯
土建工程进行交接验收。
(2)轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满载轿厢静载4 倍的作用力。
(3)厅门预留孔必须设有高度不小于1200mm 的安全保护围封(安全防护门),采用左右开启方式,不能
上下开启,应有足够的强度,保护围封下部应有高度不小于100mm 的踢脚板,机房通向井道的预留孔应设置
临时盖板。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
96
(4)有机房的电梯,其主电源开关应设置在机房入口处。无机房的电梯,其主电源开关应设置在井道外
方便接近的地方。电源的中性线和接地线应分开,接地电阻值不应大于4Ω。
(5)机房应设置电气照明,在机房入口处设置照明电源开关。井道内设置永久电气照明,照明电压宜采
用36V 安全电压,井道内照度不得小于50Lx,在井道最高点和最低点0.5m 各装一盏灯,中间灯间距不超过
7m,并分别在机房和底坑设置控制开关。
2)驱动主机安装
(1)驱动主机承重梁应采用钢板制作,钢板厚度不应小于20mm,承重梁埋入建筑结构承重墙内的长度宜
超过墙中心20mm,且不应小于75mm。
(2)主机安装完毕后,所有旋转部件外侧均应涂成黄色,并标明电梯运行方向的箭头及文字说明。
(3)驱动主机制动器动作应灵活,间隙调整符合设计要求,手动释放制动器的操作部件应涂成红色。
(4)电梯空载或满载时,曳引轮安装后的垂直度误差应在2mm 以内。
3)导轨安装
(1)导轨支架安装,每根导轨不应少于2 个支架,支架间距不宜大于2.5m。支架在井道壁上的安装应牢
固。导轨下端应安装在井道地面的导轨座上。
(2)每列导轨的工作面(包括侧面和顶面)与安装基准线的允许偏差:轿厢导轨和设有安全钳的对重导
轨不应大于0.6mm/5m;不设安全钳的对重导轨不应大于1.0mm/5m。两列轿厢导轨顶面间的距离允许偏差为0~
+2mm,两列对重导轨顶面间的距离允许偏差为0~+3mm。
(3)轿厢导轨和设有安全钳的对重导轨工作面接头处不应有连续缝隙,导轨接头处台阶不应大于0.05mm。
不设安全钳的对重导轨接头处缝隙不应大于1.0mm,导轨工作面接头处台阶不应大于0.15mm。可用钢板尺靠
在导轨工作面上,用塞尺检查。
4)轿厢及对重(平衡重)系统安装
(1)钢丝绳严禁有死弯,当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上,且其中一根钢丝绳或链条发生异常相对伸
长时,装设的电气安全开关应动作。
(2)随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象,随行电缆在运行中应避免与井道内其他部件碰撞。当轿厢完
全压在缓冲器上时,随行电缆不得与底坑地面接触。
5)安全部件安装
(1)限速器安装
①限速器外观清洁无油污,动作速度整定封记完好,且无拆动痕迹。
②限速器安装完毕后要进行联动试验,带动轿厢安全钳动作后,曳引钢丝绳在曳引轮上应出现打滑现象。
③绳轮的轮缘端面相对水平面的垂直度不应大于2/1000。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
97
(2)缓冲器安装
①液压缓冲器柱塞铅垂度不应大于0.5%。
②轿厢、对重的缓冲器撞板中心与缓冲器中心的偏差不应大于20mm。
③当轿厢或对重底部使用多个缓冲器时,各缓冲器顶面与轿厢或对重之间的距离偏差不应大于2mm。
④缓冲器动作试验时,其柱体从完全压缩到完全复位,时间不能大于120s,缓冲器在未恢复到正常位置
前,电气开关不能复位,电梯不能启动。
典型例题
一、选择题
【单选】关于电梯轿厢导轨的要求正确的是(
)。
A.导轨的下端应安装在井道墙面的导轨座上
B.导轨与支架之间的垫片厚度不宜超过5mm
C.导轨面与基准线允许偏差不应大于1mm/5m
D.轿厢导轨的工作面接头处不应有连续缝隙
【参考答案】D
二、案例题
案例
背景资料:
A 公司承接某大型商场的电梯安装工作,其中包括4 台曳引式电梯,5 台自动扶梯,两台曳引式消防电梯。
施工过程中发生了如下事件:
事件一:曳引式电梯进场时,A 公司检查了电梯制造厂提供的资料,资料内容包括制造许可证明文件,产
品质量证明文件,门锁装置、限速器、安全钳等安全装置和主要部件的型式检验合格证,井道布置图。A 公司
认为电梯制造厂提供的资料缺失,要求完善。
事件二:曳引式电梯土建交接检验时发现电梯井道布置如下图所示,A 公司认为不符合要求,未予接收。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
98
事件三:曳引式电梯安装完成,A 公司自检试运行后对电梯进行了校验和调试,一切正常。A 公司向建设
单位提出了电梯交付使用申请,建设单位认为电梯准用程序存在问题,未予接收。
问题:
1.事件一中,电梯制造厂提供的资料还应包括哪些?
2.请指出事件二中电梯井道布置图中的问题,并改正。
3.事件三中,建设单位拒绝接受电梯交付使用申请是否合理,说明理由。
【参考答案】
1.电梯制造厂提供的资料还应包括:
(1)电梯整机型式检验合格证书或报告书
(2)电气原理图。
(3)安装使用维护说明书。
2.(1)井道内照明灯距离井道最高点和最低点1m,不符合要求;井道最高点和最低点0.5m 内应各装一
盏灯。
(2)中间灯间距8m,不符合要求;中间灯间距不超过7m。
(3)照明灯电压220V,照度40lx,不符合要求;宜采用36V 安全电压,照度不得小于50lx
(4)层门围封高度1m,围封下部无踢脚板,不符合要求;厅门预留孔必须设有高度不小于1200mm 的安
全保护围封(安全防护门),并应保证有足够的强度,保护围封下部应有高度不小于100mm 的踢脚板
(5)未设置井道安全门,不符合要求;相邻两层门地坎间的距离大于11m 时,其间必须设置井道安全门。
3.合理,理由(1)A 公司对电梯进行了校验和调试不合理,应由制造单位负责进行校验和调试。
(2)电梯检验和调试符合要求后,并经监督检验合格,可以交付使用。获得准用许可后,按规定办理交
工验收手续。
考点:电梯整机验收★★★★
(1)动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置;动力电路必须有过载保护装置。
三相电源应有断相、错相保护功能,使电梯不发生危险故障。
(2)限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置必须与其型式试验证书相符。
(3)限速器与安全钳电气开关在联动试验中必须动作可靠,且应使驱动主机立即制动。
(4)上、下极限开关必须是安全触点,在端站位置进行动作试验时必须动作正常。在轿厢(或对重)接
触缓冲器之前必须动作,且缓冲器安全压缩时,保持动作状态。上、下极限开关是限位开关不动作后的第二
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
99
层保护,一旦动作将切断主电源,需要复位才能重启。其位置在井道顶层和底层,一般安装在导轨端,动作距
离为50~100mm。
(5)对瞬时式安全钳,轿厢应载有均匀分布的额定载重量;对渐进式安全钳,轿厢应载有均匀分布的125%
额定载重量。
(6)层门与轿门试验时,每层层门必须能够用三角钥匙正常开启,当一个层门或轿门非正常打开时,电
梯严禁启动或继续运行。
(7)曳引式电梯的曳引能力试验时,轿厢在行程上部范围空载上行及行程下部范围载有125%额定载重量
下行,分别停层3 次以上,轿厢必须可靠地制停(空载上行工况应平层)。
(8)电梯安装后应进行运行试验,轿厢分别在空载、额定载荷工况下,按电梯设计规定的每小时启动次
数和负载持续率各运行1000 次(每天不少于8h),电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障。
典型例题
【单选】电梯渐进式安全钳动作试验的载荷为(
)。
A.50%额定载重量
B.100%额定载重量
C.110%额定载重量
D.125%额定载重量
【参考答案】D
考点:液压电梯安装★★★
液压电梯安装与曳引式电梯安装基本相同,主要区别是增加了液压系统的安装。
(1)液压泵站及液压顶升机构安装牢固,油缸中心位移偏差应不大于2mm,缸体垂直度严禁大于0.4‰。
(2)液压泵站上的溢流阀应设定在系统压力为满载压力的140%~170%时动作;液压泵站应设有过载保护,
安全阀的调定压力不应超过额定工作载荷时压力的120%。当液压油达到产品设计温度时,温升保护装置必须
动作,使液压电梯停止运行。
(3)液压系统压力试验合格规定:轿厢停靠在最高层站,在液压顶升机构和截止阀之间施加200%的满载
压力,持续5min 后,液压系统应完好无损。采用多个液压油缸并行工作的直顶式液压电梯,运行时的轿底倾
斜度不应大于5%。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
100
考点:自动扶梯(自动人行道)安装★★
1)设备进场验收
(1)设备技术资料必须提供梯级、踏板的型式检验报告复印件,扶手带、胶带的断裂强度证明文件复印
件。
(2)随机文件应该有土建布置图,产品出厂合格证,装箱单,安装、使用维护说明书,以及动力电路和
安全电路的电气原理图。
典型例题
【单选】自动人行道进场验收时,必须有型式试验报告复印件的部件是(
)。
A.踏板
B.护壁板
C.盖板
D.围裙板
【参考答案】A
考点:自动扶梯(自动人行道)整机验收★★★
1)外观验收
(1)自动扶梯梯级、自动人行道踏板或胶带上方,垂直净高度不应小于2.3m。该净高度应延续到扶手转
向端端部。扶手带顶面距梯级前缘、踏板表面或胶带表面之间的垂直距离应在0.9~1.1m。
(2)在与楼板交叉处及各交叉设置的自动扶梯、自动人行道之间,应在扶手带上方设置一个无锐利边缘
的垂直防护挡板,其高度不应小于0.3m,且至少延伸至扶手带下缘25mm 处。
(3)在危险区域,由建筑结构形成的固定护栏应至少增加到高出扶手带100mm,并且位于扶手带外缘80~
120mm 处。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
101
2)设备绝缘检查
导线之间和导线对地之间的绝缘电阻应大于1000Ω/V,动力电路和电气安全装置电路不得小于0.5MΩ,
其他电路(控制、照明、信号等)不得小于0.25MΩ。
3)安全保护验收
(1)自动扶梯(自动人行道)无控制电压或电路接地故障及过载时必须自动停止运行。
(2)自动扶梯(自动人行道)发生下列情况时,必须通过安全触点或安全电路使开关断开并停止运行。
①梯级、踏板下陷,或胶带进入梳齿板处有异物夹住,且损坏梯级、踏板或胶带支撑结构。
②直接驱动梯级、踏板或胶带的部件(如链条或齿条)断裂或过分伸长。
③控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作。
④无中间出口的连续安装的多台自动扶梯(自动人行道)中的一台停止运行。
⑤附加制动器动作。
⑥驱动装置与转向装置之间的距离(无意性)缩短。
⑦扶手带入口保护装置动作。
4)设备性能验收
自动扶梯(自动人行道)的性能试验,在额定频率和额定电压下,梯级、踏板或胶带沿运行方向空载时的
速度与额定速度之间的允许偏差为±5%;扶手带的运行速度相对梯级、踏板或胶带的速度允许偏差为0~+2%。
典型例题
【单选】自动人行道自动停止运行时,开关断开的动作不用通过安全触点或安全电器来完成的是(
)。
A.过载
B.踏板下陷
C.扶手带入口保护装置动作
D.附加制动器动作
【参考答案】A
课程回顾
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
102
电梯工程
分部分项工程与安装验
收规定
分部分项工程
电梯的分类和组成
自动扶梯的分类和组成
电梯技术资料
电梯准用程序
电梯及自动扶梯安装
技术
安装程序
曳引式电梯安装
电梯整机验收
液压电梯安装
自动扶梯安装
自动扶梯整机验收
分类
组成
驱动方式
运行速度
曳引式电梯
液压电梯
制造厂提供
安装单位提供
曳引式电梯
自动扶梯
土建交接验收
驱动主机安装
导轨安装
轿厢及对重系统安装
安全部件安装
底坑地面
安全保护围封
电气照明
承重梁
涂色
曳引轮垂直度
支架
偏差
缝隙
台阶
钢丝绳
随行电缆
限速器
缓冲器
电路
极限开关必
安全钳
曳引能力试验
运行试验
垂直度
溢流阀
安全阀
压力试验
技术资料
随机文件
外观验收
设备绝缘检查
安全保护验收
设备性能验收
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
103
重点回顾
考点
内容
电梯的
组成
空间:机房、井道、轿厢、层站。
功能:曳引系统、导向系统、轿厢系统、门系统、重量平衡系统、驱动系统、控制系统和安全保护系
统。
电梯技
术资料
1)电梯制造厂提供的资料
(1)制造许可证明文件。
(2)电梯整机型式检验合格证书或报告书。
(3)产品质量证明文件。
(4)安全保护装置和主要部件的型式检验合格证。
(5)机房或井道布置图。
(6)电气原理图,包括动力电路、电气控制与安全装置电路。
(7)安装使用维护说明书。
2)安装单位提供的资料
(1)安装许可证和安装告知书。
(2)审批手续齐全的施工方案。
(3)施工现场作业人员持有的特种设备作业证。
电梯准
用程序
电梯安装单位自检试运行结束后,由制造单位负责进行校验和调试。电梯检验和调试符合要求后,并
经监督检验合格,方可交付使用。获得准用许可后,按规定办理交工验收手续。
曳引式
电梯安
装
1)土建交接验收
(2)轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满载轿厢静载4 倍的作用力。
(3)厅门预留孔必须设有高度不小于1200mm 的安全保护围封,采用左右开启方式,不能上下开启,
保护围封下部应有高度不小于100mm 的踢脚板。
(4)有机房的电梯,电源的中性线和接地线应分开,接地电阻值不应大于4Ω。
(5)井道内设置永久电气照明,照明电压宜采用36V 安全电压,井道内照度不得小于50Lx,在井道
最高点和最低点0.5m 各装一盏灯,中间灯间距不超过7m。
4)导轨安装
(1)导轨支架安装,每根导轨不应少于2 个支架,支架间距不宜大于2.5m。
(2)每列导轨的工作面与安装基准线的允许偏差:轿厢导轨和设有安全钳的对重导轨不应大于
0.6mm/5m;不设安全钳的对重导轨不应大于1.0mm/5m。两列轿厢导轨顶面间的距离允许偏差为0~
+2mm,两列对重导轨顶面间的距离允许偏差为0~+3mm。
(2)缓冲器安装
①液压缓冲器柱塞铅垂度不应大于0.5%。
②轿厢、对重的缓冲器撞板中心与缓冲器中心的偏差不应大于20mm。
③当轿厢或对重底部使用多个缓冲器时,各缓冲器顶面与轿厢或对重之间的距离偏差不应大于2mm。
④缓冲器动作试验时,其柱体从完全压缩到完全复位,时间不能大于120s,缓冲器在未恢复到正常
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
104
位置前,电气开关不能复位,电梯不能启动。
电梯整
机验收
(1)动力、控制、安全电路必须有短路保护装置;动力电路必须有过载保护装置。
(5)对瞬时式安全钳,轿厢应载有均匀分布的额定载重量;对渐进式安全钳,轿厢应载有均匀分布
的125%额定载重量。
(7)曳引式电梯的曳引能力试验时,轿厢在行程上部范围空载上行及行程下部范围载有125%额定载
重量下行,分别停层3 次以上。
(8)电梯安装后应进行运行试验,轿厢分别在空载、额定载荷工况下,按电梯设计规定的每小时启
动次数和负载持续率各运行1000 次(每天不少于8h),电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故
障。
液压电
梯安装
液压系统压力试验合格规定:轿厢停靠在最高层站,在液压顶升机构和截止阀之间施加200%的满载
压力,持续5min 后。
自动扶
梯(自
动人行
道)整
机验收
2)设备绝缘检查
导线之间和导线对地之间的绝缘电阻应大于1000Ω/V,动力电路和电气安全装置电路不得小于0.5M
Ω,其他电路(控制、照明、信号等)不得小于0.25MΩ。
3)安全保护验收
(1)自动扶梯(自动人行道)无控制电压或电路接地故障及过载时必须自动停止运行。
4)设备性能验收
自动扶梯(自动人行道)的性能试验,在额定频率和额定电压下,梯级、踏板或胶带沿运行方向空载
时的速度与额定速度之间的允许偏差为±5%;扶手带的运行速度相对梯级、踏板或胶带的速度允许偏
差为0~+2%。
3.6 消防工程施工技术
目
考点
重要度星标
3.6.1 消防系统的分部分
项工程及施工程序
考点:消防工程的分部分项工程
★
考点:消防工程施工程序
★★
3.6.2 消防工程施工技术
要求
考点:消防给水及消火栓系统施工技术要求
★★★
考点:自动喷水灭火系统安装要求
★★★★
考点:水喷雾灭火系统安装要求
★
考点:细水雾灭火系统安装要求
★
考点:固定消防炮灭火系统安装要求
★
考点:自动跟踪定位射流灭火系统安装要求
★
考点:气体灭火系统施工技术要求
★
考点:泡沫灭火系统施工技术要求
★
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
105
考点:干粉灭火系统施工技术要求
★
考点:防排烟系统施工技术要求
★★★★
考点:火灾自动报警及消防联动设备的施工技术要求
★★★
考点:工业项目消防系统的技术要求
★★★
3.6.3 消防工程验收规定
与实施
考点:消防工程验收的相关规定
★★★
考点:特殊建设工程消防验收条件和应提交的资料
★★★
考点:特殊建设工程消防验收的组织及验收程序
★★★
考点:施工过程中的消防验收
★★★★
考点:其他建设工程的消防验收备案与抽查
★★★
3.6.1 消防系统的分部分项工程及施工程序
考点:消防工程的分部分项工程★
非常规考点。
考点:消防工程施工程序★★
自动喷水灭火系统施工程序:干管安装→报警阀安装→立管安装→分层干、支管安装→喷洒头支管安装→
管道试压→管道冲洗→减压装置安装→报警阀配件及其他组件安装→喷洒头安装→系统通水调试。
典型例题
【单选】自动喷水灭火系统的安装过程中,管道试压的紧后工序是(
)。
A.管道冲洗
B.报警阀安装
C.减压装置安装
D.系统通水试验
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
106
【参考答案】A
3.6.2 消防工程施工技术要求
考点:消防给水及消火栓系统施工技术要求★★★
(1)钢筋混凝土消防水池和消防水箱的进水管、出水管应加设防水套管,钢板等制作的消防水池和消防
水箱的进出水等管道宜采用法兰连接,对有振动的管道应加设柔性接头。
(2)消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力
开关;安装压力表时应加设缓冲装置。
(3)消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。
(4)室内消火栓栓口不应安装在门轴侧,栓口中心距地面应为1.1m。
(5)室内消火栓安装完成后,应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取两处消火栓做试射试验。
【单选】下列附件中,不属于消防水泵接合器组成部分的是(
)。
A.放空管
B.安全阀
C.止回阀
D.压力表
【参考答案】D
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
107
考点:自动喷水灭火系统安装要求★★★★
(1)自动喷水灭火系统的管道横向安装宜设2‰~5‰的坡度,且应坡向排水管。
(2)直立型、下垂型洒水喷头与顶板的距离应为75~150mm;喷头安装前应进行密封性能试验,且喷头
安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧。
(3)报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。
(4)水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧。
(5)自动喷水灭火系统的调试应包括:水源测试;消防水泵调试;稳压泵调试;报警阀调试;排水设施
调试;联动试验。
典型例题
【单选】下列消防系统调试内容中,不属于自动喷水灭火系统的是(
)。
A.稳压泵调试
B.消防水泵调试
C.喷射功能调试
D.排水设施调试
【参考答案】C
考点:水喷雾灭火系统安装要求★
非常规考点。
考点:细水雾灭火系统安装要求★
非常规考点。
考点:固定消防炮灭火系统安装要求★
非常规考点。
考点:自动跟踪定位射流灭火系统安装要求★
非常规考点。
考点:气体灭火系统施工技术要求★
非常规考点。
考点:泡沫灭火系统施工技术要求★
非常规考点。
考点:干粉灭火系统施工技术要求★
非常规考点。
考点:防排烟系统施工技术要求★★★★
(1)防火风管的本体、框架与固定材料、密封材料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计要求,材料
进场时应检查其燃烧性能报告。
(2)排烟防火阀的安装方向、位置应正确,阀门应顺气流方向关闭。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙
表面不应大于200mm。排烟防火阀应设独立的支吊架。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
108
(3)防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且
需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。
(4)风管系统安装完成后,应进行严密性检验;排烟风管的允许漏风量应按中压系统风管确定。
典型例题
案例
背景资料:
……
500 台同厂家的风机盘管机组进入施工现场后,按不考虑产品节能认证等情况,施工单位抽取了一定数量
的风机盘管机组进行了节能复验,复验的性能参数包括机组的供冷量、供热量和水阻力等。排烟风机进场报验
后,安装就位于屋顶的混凝土基础上,风机与基础之间安装橡胶减振垫,设备与排烟风管之间采用长度200mm
的普通帆布短管连接(见图)。监理单位在验收过程中,发现排烟风机的上述做法不合格,要求施工单位整
改。……
问题:
1.风机盘管机组的现场节能复验应在什么时点进行?还应复验哪些性能参数?复验数量最少选取多少
台?
2.指出图中屋顶排烟风机安装不合格项,应如何改正?
【参考答案】
1.(1)应在盘管进场时复验。
(2)还应对机组的风量、功率及噪声等性能进行见证取样检验。
(3)复验的数量为2 台。(同厂家的风机盘管机组数量在500 台及以下时,抽检2 台;每增加1000 台时
应增加抽检1 台)。
2.不合格项1:风机与基础之间采用安装橡胶减震垫,不合格;改正:防排烟风机应设在混凝土或钢架基
础上,且不应设置减振装置。
不合格项2:设备与排烟风管采用普通帆布短管连接;纠正:风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用
不燃材料的柔性短管连接。当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
109
考点:火灾自动报警及消防联动设备的施工技术要求★★★
(1)各类管路暗敷时,应敷设在不燃结构内,且保护层厚度不应小于30mm。
(2)火灾自动报警线应单独布线,穿入金属管内或金属线槽内。
(3)控制与显示类设备应与消防电源、备用电源直接连接,不应使用电源插头。
(4)对于安装点型感烟(感温)火灾探测器、一氧化碳火灾探测器,探测器至墙壁、梁边的水平距离不
应小于0.5m;探测器周围0.5m 内不应有遮挡物;探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔
送风口的水平距离不应小于0.5m。
(5)可燃气体探测器的安装位置,应根据探测气体密度确定。
考点:工业项目消防系统的技术要求★★★
在电力、石化、冶金、矿山等工业建设项目的消防工程,与民用和公共建筑消防工程有许多共同之处,但
也有其特点和要求。
(1)根据工业建筑储存的物料性质、生产操作条件、火灾危险性、建筑物体积等因素,设置不同的消防
设施和灭火系统。
①火力发电厂:
容量为90MV·A及以上的油浸变压器应设置火灾自动报警系统、水喷雾灭火系统或其他灭火系统;
单台容量为125MV·A及以上的油浸变压器、200Mvar及以上的油浸电抗器应设置水喷雾灭火系统或其他固
定式灭火装置。
其他带油电气设备,宜配置干粉灭火器;
燃气轮发电机组(包括燃气轮机、齿轮箱、发电机和控制间),宜采用全淹没气体灭火系统,并应设置火
灾自动报警系统。
②钢铁冶金企业:
单台设备油量100kg及以上或开关柜的数量大于15台的配电室,单台容量在8MV·A及以上的油浸变压器
(室)应设置火灾自动报警系统;
设置细水雾灭火系统的计算中心、通信中心等场所应采用高压细水雾灭火系统;
设置细水雾灭火系统的液压站、润滑油站(库)、室外油浸变压器和柴油发电机房等场所宜采用中、低压
细水雾灭火系统;
储存锌粉、碳化钙、低亚硫酸钠等遇水燃烧物品的仓库不得设置室内外消防给水。
③石油储备库:
地上固定顶储罐、内浮顶储罐和地上卧式储罐应设低倍数泡沫灭火系统或中倍数泡沫灭火系统,以及消
防冷却水系统和火灾自动报警系统。
典型例题
【单选】下列仓库中,能使用自动喷水灭火系统的是(
)。
A.聚乙烯储备仓库
B.锌粉储存库
C.低亚硫酸钠仓库
D.碳化钙仓库
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
110
【参考答案】A
3.6.3 消防工程验收规定与实施
考点:消防工程验收的相关规定★★★
(1)具有下列情形之一的特殊建设工程,建设单位应当向本行政区域内地方人民政府住房和城乡建设主
管部门申请消防设计审查,并在建设工程竣工后向消防设计审查验收主管部门申请消防验收。
①建筑总面积大于20000m²的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅。
②建筑总面积大于15000m²的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅。
③建筑总面积大于10000m²的宾馆、饭店、商场、市场。
④建筑总面积大于2500m²的影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,
大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间等。
⑤建筑总面积大于1000m²的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福
利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员
工集体宿舍。
⑥建筑总面积大于500m²的歌舞厅、放映厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧等,具有娱乐功能
的餐馆、茶馆、咖啡厅等。
⑦国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑。
⑧城市轨道交通、隧道工程,大型发电、变配电工程。
⑨生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,易燃易爆气体和液体的充装站、
供应站、调压站。
⑩国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼。
⑪单体建筑面积大于40000m²或者建筑高度超过50m 的公共建筑。
(2)其他建设工程实行消防验收备案、抽查管理制度。
(3)依法应当经消防设计审查、消防验收的建设工程,未经审查或者审查不合格的,不得组织施工;未
经消防验收或者消防验收不合格的,禁止投入使用;其他建设工程经依法抽查不合格的,应当停止使用。
典型例题
案例
背景资料:
安装公司承接了某大学图书馆的消防安装工程,内容包含:消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统,
高压细水雾灭火系统和火灾自动报警安装,该图书馆共三层,总建筑面积为4200 平方米,高14m,其中一、
二层为阅览室,采用自动喷水灭火系统;三层为藏书室,采用高压细水雾灭火系统。
工程开工前,项目部完成了施工组织设计及施工方案编制等技术准备工作,并由方案编制人员向施工人员
进行了技术交底。交底时使用了大量的细部节点图如下图。并对消防水泵接合器组装进行交底。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
111
工程开工后,监理单位在审查点型烟感火灾探测器进场报验资料时,发现缺少3C 认证证书,经补充后通
过验收。
工程完工后,建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位进行了消防工程验收,涉及消防的各分部分项
工程验收合格,并在验收合格之日起5 个工作日内向消防设计审核部门办理了消防验收备案。
问题:
1.图中1.2 号件的名称是?水流是流向A 还是B?
2.建设单位向消防主管部门办理验收备案的做法是否合规?为什么?
【参考答案】
1.(1)1 是止回阀,2 是安全阀。
(2)水流是流向A。
2.(1)不合规
(2)原因:该大学图书馆面积为4200m 超过2500m²,为特殊工程,竣工验收后应向住房城乡建设部门进
行申报消防验收,办理备案不妥。
考点:特殊建设工程消防验收条件和应提交的资料★★★★
1)特殊建设工程消防验收的条件
(1)完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容。
(2)有完整的工程消防技术档案和施工管理资料(含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试
验报告)。
(3)建设单位对工程涉及消防的各分部分项工程验收合格;施工、设计、工程监理、技术服务等单位确
认工程消防质量符合有关标准。
(4)消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格。
2)特殊建设工程消防验收所需资料
(1)消防验收申报表。
(2)工程竣工验收报告。
(3)涉及消防的建设工程竣工图纸。
考点:特殊建设工程消防验收的组织及验收程序★★★
1)消防验收程序
验收程序通常为验收受理、现场评定和出具消防验收意见等阶段。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
112
2)局部消防验收
对于大型特殊建设工程需要局部投入使用的部分,根据建设单位的申请,可实施局部建设工程消防验收。
3)消防验收的时限
消防设计审查验收主管部门自受理消防验收申请之日起15 日内组织消防验收,并在现场评定检查合格后
签发《建筑工程消防验收意见书》。
考点:施工过程中的消防验收★★★
1)消防验收形式
根据工程需要,消防工程可以按施工程序划分为三种消防验收形式,即隐蔽工程消防验收、粗装修消防
验收、精装修消防验收。
(1)隐蔽工程消防验收。例如:埋设在道路下、地坪下的消防供水管网,敷设在墙体内的消防报警线路
导管等。
(2)粗装修消防验收。消防工程的主要设施已安装调试完毕,仅留下室内精装修时,对安装的探测、报
警、显示和喷头等部件的消防验收,称为粗装修消防验收。粗装修消防验收属于消防设施的功能性验收。验
收合格后,建筑物尚不具备投入使用的条件。
(3)精装修消防验收。房屋建筑全面竣工,消防工程已按设计图纸全部安装完成各类元件、部件,对如
火灾报警探测器、疏散指示灯、喷洒头等部件准备投入使用前的验收,称为精装修消防验收。验收合格后房屋
建筑具备投入使用条件。
考点:其他建设工程的消防验收备案与抽查★★★★
1)消防验收备案
其他建设工程竣工验收合格之日起五个工作日内,建设单位应当报消防设计审查验收主管部门备案,提
交下列材料:
(1)消防验收备案表。
(2)工程竣工验收报告。
(3)涉及消防的建设工程竣工图纸。
课程回顾
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
113
消防工程
分部分项工程及施工程序
分部分项工程
施工程序
施工技术要求
验收规定与实施
消防给水及消火
栓系统
消防水池
水泵出水管
水泵接合器
消火栓栓口
试射试验
自动喷水灭
火系统
管道坡度
喷头
报警阀组
水流指示器
系统调试
防排烟系统
防火风管
排烟防火阀
防排烟风机
严密性检验
火灾自动报警及消防
联动设备
点型感烟火灾探测器
可燃气体探测器
工业项目消
防系统
火力发电厂
钢铁冶金企业
石油储备库
油浸变压器
其他带油电气设备
燃气轮发电机组
配电室
计算中心、通信中心
液压站、室外油浸变压器
和柴油发电机房
遇水燃烧物品的仓库
相关规定
消防验收条件和应提
交的资料
消防验收的条件
消防验收所需资料
消防验收的组织及
验收程序
验收程序
局部消防验收
消防验收的时限
消防验收备案与抽查
消防验收形式
隐蔽工程
粗装修
精装修
重点回顾
考点
内容
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
114
自动
喷水
灭火
系统
安装
(2)喷头安装前应进行密封性能试验,且喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。
(3)报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。
(4)水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧。
(5)自动喷水灭火系统的调试应包括:水源测试;消防水泵调试;稳压泵调试;报警阀调试;排水
设施调试;联动试验。
防排
烟系
统施
工
(2)防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面≤200mm。排烟防火阀应设独立的支吊架。
(3)防排烟风机不应设置减振装置;与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减
振装置。
(4)排烟风管的允许漏风量应按中压系统风管确定。
工业
项目
消防
系统
①火力发电厂:
90MV·A以上的油浸变压器及以上应设置火灾自动报警系统、水喷雾灭火系统;
125MV·A及以上的油浸变压器、200Mvar及以上的油浸电抗器应设置水喷雾灭火系统。
其他带油电气设备,宜配置干粉灭火器;
燃气轮发电机组,宜采用全淹没气体灭火系统,并应设置火灾自动报警系统。
②钢铁冶金企业:
单台设备油量100kg及以上或开关柜的数量大于15台的配电室,单台容量在8MV·A及以上的油浸变压
器(室)应设置火灾自动报警系统;
设置细水雾灭火系统的计算中心、通信中心等场所应采用高压细水雾灭火系统;
设置细水雾灭火系统的液压站、润滑油站(库)、室外油浸变压器和柴油发电机房等场所宜采用中、
低压细水雾灭火系统;
储存锌粉、碳化钙、低亚硫酸钠等遇水燃烧物品的仓库不得设置室内外消防给水。
③石油储备库:地上固定顶储罐、内浮顶储罐和地上卧式储罐应设低倍数泡沫灭火系统或中倍数泡沫
灭火系统,以及消防冷却水系统和火灾自动报警系统。
消防
验收
所需
资料
(1)消防验收申报表。
(2)工程竣工验收报告。
(3)涉及消防的建设工程竣工图纸。
第4章工业机电工程安装技术
节
目
考点数量
一星
二星
三星
四星
4.1 机械设备安装技术
4.1.1 机械设备安装程序与安装方法
1
2
2
4.1.2 机械设备安装要求及精度控制
2
4.1.3 机械设备试运行
3
1
2
4.2 工业管道施工技术
4.2.1 工业管道种类与施工程序
2
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
115
4.2.2 工业管道施工技术要求
1
2
4.2.3 管道试压与吹洗技术
2
4.3 电气装置安装技术
4.3.1 变配电装置安装技术
1
1
2
4.3.2 电动机设备安装技术
1
1
2
4.3.3 输配电线路施工技术
2
1
4.3.4 防雷与接地装置施工技术
1
2
4.4 自动化仪表工程安装
技术
4.4.1 自动化仪表设备与管线施工技术
2
3
1
4.4.2 自动化仪表系统调试要求
2
3
4.5 防腐蚀与绝热工程施
工技术
4.5.1 防腐蚀工程施工技术
1
1
2
4.5.2 绝热工程施工技术
3
4.6 石油化工设备安装技
术
4.6.1 塔器设备安装技术
1
1
2
4.6.2 金属储罐制作与安装技术
2
1
4.6.3 设备钢结构制作与安装技术
1
1
4.7 发电设备安装技术
4.7.1 锅炉与汽轮发电机设备安装技术
1
1
4.7.2 太阳能与风力发电设备安装技术
1
1
4.8 冶炼设备安装技术
4.8.1 炼铁与炼钢设备安装技术
1
1
4.8.2 轧机设备安装技术
1
2
4.8.3 炉窑砌筑施工技术
2
6
4.1 机械设备安装技术
目
考点
重要度星标
4.1.1 机械设备安装程序
与安装方法
考点:机械设备安装的一般程序
★★★★
考点:机械设备安装的主要工序
★★★
考点:机械设备安装方法
★
考点:典型零部件的装配
★★★★
考点:机械设备固定
★★★
4.1.2 机械设备安装要求
考点:机械设备安装要求
★★★★
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
116
及精度控制
考点:机械设备安装精度控制
★★★★
4.1.3 机械设备试运行
考点:设备试运行前应完成的工作
★★
考点:设备单机试运行要求
★
考点:单机试运行结束后应及时完成的工作
★★★
考点:典型设备单机试运行要求
★★★
考点:设备负荷试运行
★
考点:设备试运行的验收
★
4.1.1 机械设备安装程序与安装方法
考点:机械设备安装的一般程序★★★★
机械设备安装的一般程序为:开箱检查→基础验收→测量放线→垫铁设置→吊装就位→安装调整→设备
固定与灌浆→零部件清洗与装配→润滑与加油→设备试运行→工程验收。
巧思妙记
口诀:想腌咸点就调酱,另加食盐
典型例题
案例
背景资料:
……
A 安装公司项目部进场后,编制了施工进度计划、预算费用计划和质量预控方案。对业主采购的三联供机
组、水泵等设备检查、核对技术参数,符合设计要求。设备基础验收合格后,采用卷扬机及滚杠滑移系统将三
联供机组二次搬运、吊装就位。安装中设置了质量控制点,做好施工记录,保证安装质量,达到设计及安装说
明书要求。
……
问题:
1.三联供机组就位后,试运行前还有哪些安装步骤?
【参考答案】
1.试运行前还有:设备安装调整、设备固定与灌浆、零部件清洗与装配、润滑与加油。
考点:机械设备安装的主要工序★★★
1)垫铁设置
通过调整垫铁高度来找正调平设备的标高和水平。通过垫铁组把设备的重量、工作载荷和固定设备的地脚
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
117
螺栓预紧力,均匀传递给基础。
2)安装调整
(1)设备找平。通过调整垫铁高度将其调整到设计或规范规定的水平状态。
(2)设备找正。常用设备找正检测方法有:
钢丝挂线法,检测精度为1mm;
放大镜观察接触法,检测精度为0.05mm;
导电接触讯号法,检测精度为0.05mm;
高精度经纬仪、精密全站仪测量法可达到更精确的检测精度。
(3)设备找标高。通过调整垫铁组高度。利用精密水准仪,通过基准点进行测量控制。
3)灌浆与固定
(1)一次灌浆:设备粗找正后,对地脚螺栓孔进行灌浆。
二次灌浆:设备精找平找正、紧固地脚螺栓、检测项目合格后对设备底座和基础间进行灌浆。
(2)常用的设备灌浆料:细石混凝土、无收缩混凝土、微膨胀混凝土和其他灌浆料等。对于解体设备应
先将底座就位固定后,再进行上部设备部件的组装。
典型例题
【单选】机械设备安装中,垫铁不能实现的功能是(
)。
A.调整水平
B.传递载荷
C.调整标高
D.减少震动
【参考答案】D
考点:机械设备安装方法★
非常规考点。
考点:典型零部件的装配★★★★
机械设备典型零部件装配主要包括螺纹连接件装配、过盈配合件装配、齿轮装配、联轴器装配、轴承装
配等。
1)螺纹连接件装配
(1)螺纹连接装配的技术要求
①保证一定的拧紧力矩。
②有可靠的防松装置。
③保证螺纹连接的配合精度。螺纹配合精度由螺纹公差和旋合长度两因素决定,分为精密、中等、粗糙
三种。
(2)螺纹连接的紧固力矩及紧固顺序
成组螺钉、螺母紧固时,要按正确的紧固顺序逐次(一般两三次)拧紧螺母。一般第一次紧固力矩为25%,
第二次紧固力矩为50%,第三次紧固力矩为100%。
①长条形零件:从中间开始向两边对称紧固,防止零件变形。紧固顺序为如图所示。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
118
②对称零件:从对角开始紧固,如方形、圆形零件,紧固顺序为如图所示。
③多孔零件:从中心开始紧固,紧固顺序为如图所示。
(3)有预紧力矩要求螺纹连接装配
①定扭矩法:用扭力扳手或扭矩扳手控制,方法简单,但是误差较大。
②扭角法(转角法):将螺母拧紧至消除间隙后,再将螺母拧转一定的角度来控制预紧力,不需要专业工
具,操作简单,但误差较大。
③扭断螺母法:将螺母上切一定深度的环形槽,扳手套在环行槽上部,以由环行槽处扭断螺母来控制预紧
力,误差较小,操作方便。但螺母制造和修理重装时不方便。
④液力拉伸法:用液力拉伸器使螺栓达到需要的伸长量以控制预紧力,螺栓不受附加力矩,误差较小。
⑤加热法:用加热法(一般小于400℃)使螺栓伸长,然后采用一定厚度的垫片或热紧法来控制螺栓的伸
长量,借以控制预紧力,误差较小。
2)过盈配合件装配
一般采用压入装配、低温冷装配和加热装配法,在安装现场主要采用加热装配法。
3)齿轮装配
(1)齿轮装配时,齿轮基准面端面与轴肩或定位套端面应靠紧贴合,且用0.05mm 塞尺检查不应塞入;
基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求。
(2)用压铅法检查齿轮啮合间隙时,铅丝直径不宜超过间隙的3 倍,铅丝的长度不应小于5 个齿距,沿
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
119
齿宽方向应均匀放置至少2 根铅丝。
巧思妙记
口诀:2根3倍5齿距
(3)用着色法检查传动齿轮啮合的接触斑点:将着色材料涂在小齿轮齿侧,并用小齿轮驱动大齿轮,使
大齿轮转动3~4 转。
圆柱齿轮和蜗轮、蜗杆的接触斑点,应趋于齿侧面中部;
圆锥齿轮的接触斑点,应趋于齿侧面的中部并接近小端;齿顶和齿端棱边不应有接触。
可逆转的齿轮副,齿的两面均应检查。
4)联轴器装配
(1)联轴器装配时,两轴心径向位移、两轴线倾斜和端面间隙的测量方法:
①将两个半联轴器一起转动,应每转90°测量一次,并记录5 个位置的径向位移测量值和位于同一直径
两端测点的轴向测量值。
②测量联轴器端面间隙时,应将两轴的轴向相对施加适当的推力,消除轴向窜动的间隙后,再测量其端面
间隙值。
5)轴承装配
(1)对开式滑动轴承的装配
装配内容:轴承清洗、检查、刮研、装配、间隙和压紧力的调整。
①轴瓦刮研。厚壁轴瓦一般先刮下瓦,后刮上瓦;刮研应在设备精平后进行,刮研时应将轴上所有零件
装上,轴瓦与轴颈的接触点数不低于规范的要求。薄壁轴瓦与轴径的配合间隙及接触状况由机械加工保证,
其接触面不宜刮研。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
120
②瓦背与轴承座孔的接触要求、上下轴瓦中分面的接合情况、轴瓦内孔与轴颈的接触点数,应符合随机
技术文件规定。
对于厚壁轴瓦,在未拧紧螺栓时,用0.05mm 塞尺从外侧检查上下轴瓦接合面,任何部位塞入深度应不大
于接合面宽度的1/3;
对于薄壁轴瓦,在装配后,在中分面处用0.02mm 的塞尺检查,不应塞入。
③轴承安装:轴承的安装包括轴瓦与轴承座和轴承盖的安装。安装轴承座时,必须把轴瓦装在轴承座上,
再按轴瓦的中心进行调整,在同一传动轴上的所有轴承的中心应在同一轴线上。
④轴承间隙的测量及调整。
顶间隙:轴颈与轴瓦的顶间隙可用压铅法检查,铅丝直径不宜大于顶间隙的3 倍。
侧间隙:轴颈与轴瓦的侧间隙采用塞尺进行测量,单侧间隙应为顶间隙的1/2~2/3。
轴向间隙:对受轴向负荷的轴承需检查轴向间隙,检查时将轴推至极限位置,用塞尺或千分表测量。
(2)滚动轴承装配
①装配方法有压力装配法和温差法两种。采用压力装配法装配时,压入力应通过专用工具或在固定圈上
垫以软金属棒、金属套传递,不得通过轴承的滚动体和保持架传递压入力;采用温差法装配时,应均匀地改
变轴承的温度,轴承的加热温度不应高于120℃,冷却温度不应低于-80℃。
②轴承外圈与轴承座孔在对称于中心线120°范围内、与轴承盖孔在对称于中心线90°范围内应均匀接
触,且用0.03mm 的塞尺检查时,塞尺不得塞入轴承外圈宽度的1/3。
③轴承装配后应转动灵活。采用润滑脂的轴承,应在轴承1/2空腔内加注规定的润滑脂;采用稀油润滑的
轴承,不应加注润滑脂。
典型例题
案例
背景资料:
……
压缩机曲轴箱找平找正后,安装厚壁滑动轴瓦,用涂红丹的方式检查了瓦背与轴承座孔的接触情况;将清
洗干净的曲轴轴颈涂上红丹,就位在下轴瓦上;扣盖上轴瓦,在未拧紧螺栓时,检查上下轴瓦接合面。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
121
……
问题:
1.检查轴瓦内孔与轴颈时,哪项内容应符合随机文件的规定?应使用何种工具检查上下轴瓦的接合面?接
合面的合格标准是什么?
【参考答案】
1.(1)轴瓦内孔与轴颈的接触点数应符合随机技术文件规定。
(2)应使用塞尺检查上下轴瓦的接合面。
(3)用0.05mm 塞尺从外侧检查上下轴瓦接合面,任何部位塞入深度应不大于接合面宽度的1/3。
考点:机械设备固定★★★
1)地脚螺栓
地脚螺栓一般可分为固定地脚螺栓、活动地脚螺栓、胀锚地脚螺栓和粘接地脚螺栓。
(1)固定地脚螺栓又称为短地脚螺栓,它与基础浇灌在一起,用来固定没有强烈振动和冲击的设备。如
直钩螺栓、弯钩螺栓、弯折螺栓、U 形螺栓、爪式螺栓、锚板螺栓等。
(2)活动地脚螺栓又称长地脚螺栓,是一种可拆卸的地脚螺栓,用于固定工作时有强烈振动和冲击的重
型机械设备。如T 形头螺栓、拧入式螺栓、对拧式螺栓等。
(3)部分静置的简单设备或辅助设备有时采用胀锚地脚螺栓的连接方式。胀锚地脚螺栓的安装要求如下:
①胀锚地脚螺栓中心到基础边缘的距离应不小于7 倍的胀锚地脚螺栓直径。
②安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于10MPa。
③钻孔处不得有裂缝,钻孔时应防止钻头与基础中的钢筋、埋管等相碰。
④钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配。
典型例题
【单选】下列地脚螺栓中,属于长地脚螺栓的是(
)。
A.弯钩螺栓
B.U 形螺栓
C.对拧螺栓
D.爪式螺栓
【参考答案】C
4.1.2 机械设备安装要求及精度控制
考点:机械设备安装要求★★★★
1)设备基础验收要求
(1)设备基础混凝土强度检查验收
①由基础施工单位或监理单位提供设备基础质量合格证明文件,包括基础养护时间及混凝土强度是否符
合安装要求。
②若对设备基础的强度有怀疑时,可请有检测资质的工程检测单位对基础的强度进行复测。
③设备基础有预压和沉降观测要求时,应经预压合格,并有预压和沉降观测详细记录。如汽轮发电机组、
透平压缩机组、大型储罐等。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
122
(2)设备基础位置、标高、几何尺寸检查验收
基础的位置、标高、几何尺寸测量检查主要包括基础的坐标位置,不同平面的标高,平面外形尺寸,凸台
上平面外形尺寸和凹穴尺寸,平面的水平度,基础立面的铅垂度,预留孔洞的中心位置、深度和孔壁铅垂度,
预埋板或其他预埋件的位置、标高等。
(3)设备基础外观质量检查验收
(4)预埋地脚螺栓检查验收
预埋地脚螺栓中心距、标高及露出基础长度应符合设计或规范要求,中心距应在其根部和顶部沿纵、横
两个方向测量,标高应在其顶部测量。
2)垫铁的设置要求
(1)每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,并应设置在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位的下方。
(2)设备底座有接缝处的两侧,应各设置一组垫铁,每组垫铁的块数不宜超过5 块。
(3)放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间,垫铁的厚度不宜小于2mm。
(4)垫铁端面应露出设备底面外缘,平垫铁宜露出10~30mm,斜垫铁宜露出10~50mm,垫铁组伸入设
备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。
(5)除铸铁垫铁外,设备调整完毕后各垫铁相互间应用定位焊焊牢。
3)设备无垫铁安装要求
(1)采用无收缩灌浆料或环氧树脂做二次灌浆的机器设备宜采用无垫铁安装。
(2)根据设备重量、底座结构,确定临时支撑件或调整螺钉的位置和数量。
(3)设备底座上设有安装用调整螺钉时,其调整螺钉支承板上表面水平度允许偏差不大于1/1000,且与
基础接触面积不小于50%,相邻支承板的顶面标高偏差宜小于±2mm。
(4)采用无收缩混凝土或自密实灌浆料,应捣实灌浆层,达到设计强度75%以上时,应撤出调整工具,
并再次紧固地脚螺栓,复查设备精度,将临时支撑件的空隙用灌浆料填实。
4)设备基础二次灌浆的技术要求
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
123
(1)灌浆一般宜采用细碎石混凝土或水泥浆,其强度等级比基础或地坪的混凝土等级高一级。
(2)当灌浆层与设备底座面接触要求较高时,宜采用无收缩混凝土或水泥砂浆。灌浆层厚度不应小于
25mm,如仅用于固定垫铁或防止油、水进入的灌浆层,当灌浆无困难时,其厚度可小于25mm。
(3)灌浆前应敷设外模板,外模板至设备底座面外缘的距离不宜小于60mm,模板拆除后表面应进行抹面
处理,当设备底座下不需要全部灌浆,且灌浆层需承受设备负荷时,应敷设内模板。
(4)灌浆工作一定要一次灌完,安装精度要求高的设备二次灌浆,应在精平后24h 内进行,否则应对安
装精度重新检查测量。
典型例题
【多选】下列关于垫铁设置的说法,符合规范要求的有(
)。
A.每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁
B.垫铁不得设置在底座主要受力部位
C.设备底座接缝处的两侧各设置一组垫铁
D.每组垫铁的块数不宜超过5 块
E.设备调平后,垫铁应与设备底座点焊牢固
【参考答案】ACD
考点:机械设备安装精度控制★★★★
1)影响设备安装精度的因素
(1)设备基础:设备基础对安装精度的影响主要是强度和沉降。
(2)地脚螺栓:地脚螺栓对安装精度的影响主要是紧固力和垂直度。
(3)垫铁埋设:垫铁埋设对安装精度的影响主要是承载面积和接触情况。
(4)设备灌浆:设备灌浆对安装精度的影响主要是强度和密实度。
(5)测量误差:测量误差对安装精度的影响主要是仪器精度、基准精度、技能水平和责任心。
(6)设备制造与装配:设备制造与装配对安装精度的影响主要是设备制造精度和装配精度。
装配精度包括各运动部件之间的相对运动精度、配合面之间的配合精度和接触质量。
①各运动部件之间的相对运动精度。现场组装大型设备各运动部件之间的相对运动精度包括直线运动精
度、圆周运动精度、传动精度等。
②设备基准件的安装精度包括标高差、水平度、铅垂度、直线度、平行度等。
(7)环境因素:环境因素对安装精度的影响主要是设备基础温度变形、设备温度变形和恶劣环境场所。
2)设备安装精度的控制
(1)为抵消过大的装配或安装累积误差,利用补偿件进行调节或修配。
(2)设备安装精度的偏差控制要求:有利于抵消设备附属件安装后重量的影响;有利于抵消设备运转时
产生的作用力的影响;有利于抵消零部件磨损的影响;有利于抵消摩擦面间油膜的影响。
(3)引起偏差的主要原因:
补偿温度变化所引起的偏差。机械设备安装通常是在同一环境温度下进行的设备在生产运行时则处在不同
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
124
温度的条件下。例如:汽轮机、干燥机在运行中通蒸汽,其温度比与之连接的发电机、鼓风机、电动机高。调
整两轴心径向位移时,运行中温度高的一端(汽轮机、干燥机)应低于温度低的一端;调整两轴线倾斜时,
上部间隙应小于下部间隙;调整两端面间隙时选择较大值,使运行中温度变化引起的偏差得到补偿。
典型例题
一、选择题
【单选】汽轮机与发电机的联轴器装配定心时,关于控制安装偏差的说法,错误的是(
)。
A.调整两轴心径向位移时,发电机端应高于汽轮机端
B.调整两轴线倾斜时,上部间隙大于下部间隙
C.调整两端面间隙时选择较大值
D.应考虑补偿温度变化引起的偏差
【参考答案】B
二、案例题
案例
背景资料:
在压缩机底座吊装固定后,进行压缩机部件的组装调整,重点是压缩机轴瓦、轴承等运动部件的间隙进行
调整和压紧调整等,保证了压缩机安装质量。
问题:
1.依据解体设备安装一般程序,压缩机固定后在试运转前有哪些工序?压缩机的装配精度包括哪些方面?
【参考答案】
1.(1)压缩机固定后在试运转前有压缩机零部件的清洗与装配、压缩机的润滑与加油。
(2)解体设备的装配精度包括:各运动部件之间的相对运动精度,配合面之间的配合精度和接触质量。
4.1.3 机械设备试运行
考点:设备试运行前应完成的工作★★
(1)机器及附属设备、管道等安装工作全部完成,施工记录及资料应齐全。
(2)与试运行有关的工艺管道及设备吹扫、清洗、气密完成。
(3)有碍试运行检查部位除外的保温、保冷及防腐等工作基本完成。
(4)与试运行有关的土建、水、气、汽等公用工程及电气、仪表控制系统施工结束。
(5)参加试运行的人员,熟知设备的构造、性能、设备技术文件、试运行工艺,掌握操作规程。
考点:设备单机试运行要求★
非常规考点。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
125
考点:单机试运行结束后应及时完成的工作★★★
(1)切断电源和其他动力源。
(2)卸掉各系统中的压力及负荷,进行排气、排水或排污;对蓄势器和蓄势腔及机械设备内剩余压力卸
压。
(3)检查各紧固部件;拆除临时管道及设备(或设施),将正式管道进行复位安装。
(4)检查机器设备单机试运行系统各阀门开关在规定状态。
(5)对润滑剂的清洁度进行检查,清洗过滤器;必要时更换新的润滑剂。
(6)拆除试运行中的临时装置和恢复拆卸的设备部件及附属装置。对设备几何精度进行必要的复查,对
各紧固部件进行复紧。
(7)清理和清扫现场,将机械设备盖上防护罩。
(8)整理试运行的各项记录。试运行合格后由参加单位在规定的表格上共同签字确认。
考点:典型设备单机试运行要求★★★
1)风机试运行要求
离心通风机试运行。对于具有滑动轴承的大型风机,试运行2h 后应停机检查轴承,轴承应无异常现象;
试运行中,轴承表面测得的温度不得高于环境温度40℃,轴承振动速度有效值不得超过6.3mm/s。
2)压缩机试运行要求
离心式压缩机试运行。试运行的压缩介质应采用空气,当压缩介质不是空气时,应符合随机技术文件的规
定。在试运行的开始阶段,主机的排气应缓慢升压,每5min 升压不得大于0.1MPa,逐步达到工况;轴承润滑
油温度和轴承振动稳定后,应连续运行4~8h。
3)泵试运行要求
(1)吸入管路应充满输送液体,并应排尽空气,不得在无液体情况下启动。
(2)试运行的介质宜采用清水;当泵输送介质不是清水时,应按介质的密度、相对密度折算为清水进行
试运行,流量不应小于额定值的20%;电流不得超过电动机的额定电流。
(3)轴承、轴承箱和油池润滑油的温升不应超过环境温度40℃,滑动轴承的温度不应大于70℃,滚动
轴承的温度不应大于80℃。
(4)泵在额定工况下连续试运行时间不应少于下表时间。
泵的轴功率(kW)
连续试运行时间(min)
≤50
30
>50~100
60
>100~400
90
>400
120
(5)输送易结晶、凝固、沉淀等介质的泵,停泵后,应防止堵塞,并应及时用清水或其他介质冲洗泵和
管道。
4)输送设备试运行要求
(1)空负荷试运行的时间不应少于1h,且不应少于2 个循环;可变速输送设备最高速空负荷试运行时间
不应少于全部试运行时间的60%。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
126
(2)带负荷应按随机技术文件规定的程序和方法逐渐增加,直到额定带负荷为止;额定带负荷下连续试
运行时间不应少于1h,且不应少于1 个工作循环。
(3)停车前应先停止加料,且应待输送机卸料口无物料卸出后停车;当数台输送机联合运行时,其停车
顺序应与启动顺序方向相反。
典型例题
【单选】关于30kW 水泵单机试运转的说法,正确的是(
)。
A.连续试运转时间应为15min
B.试运转的介质宜采用清水
C.滑动轴承温度不应大于80℃
D.滚动轴承温度不应大于90℃
【参考答案】B
考点:设备负荷试运行★
非常规考点。
考点:设备试运行的验收★
非常规考点。
课程回顾
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
127
机械设备安装
安装程序与安装方
法
安装要求及精度控
制
试运行
一般程序
主要工序
安装方法
典型零部件的
装配
机械设备固定
安装要求
精度控制
设备试运行前应完成的工作
单机试运行要求
单机试运行结束后应及时完成的工作
典型设备单机试运行要求
设备负荷试运行
设备试运行的验收
垫铁作用
安装调整
灌浆与固定
找平
找正
找标高
螺纹连接件
过盈配合件
齿轮
联轴器
轴承
配合精度
紧固力矩
紧固顺序
有预紧力矩要求螺纹连接
基准面端面与轴肩
啮合间隙
接触斑点
对开式滑动轴承
装配内容
刮研
接触情况
轴承间隙
滚动轴承
装配方法
接触情况
润滑
地脚螺栓
基础验收
混凝土强度检查
位置、标高、几何尺寸检查
外观质量检查
预埋地脚螺栓检查
垫铁的设置要求
无垫铁安装要求
二次灌浆的技术要求
影响因素
控制
偏差控制
补偿温度变化
风机
压缩机
泵
输送设备
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
128
重点回顾
考点
内容
一般程
序
开箱检查→基础验收→测量放线→垫铁设置→吊装就位→安装调整→设备固定与灌浆→零部件清洗
与装配→润滑与加油→设备试运行→工程验收。
典型零
部件的
装配
1)螺纹连接件装配
(1)螺纹连接装配的技术要求
③螺纹配合精度由螺纹公差和旋合长度两因素决定,分为精密、中等、粗糙三种。
(3)有预紧力矩要求螺纹连接装配
①定扭矩法:方法简单,误差较大。
②扭角法(转角法):操作简单,但误差较大。
③扭断螺母法:误差较小,操作方便。但螺母制造和修理重装时不方便。
④液力拉伸法:误差较小。
⑤加热法:误差较小。
2)齿轮装配
(1)齿轮基准面端面与轴肩或定位套端面应靠紧贴合,且用0.05mm 塞尺检查不应塞入。
(2)用压铅法检查齿轮啮合间隙时,铅丝直径不宜超过间隙的3 倍,铅丝的长度不应小于5 个齿距,
沿齿宽方向应均匀放置至少2 根铅丝。
(3)用着色法检查传动齿轮啮合的接触斑点:圆柱齿轮和蜗轮、蜗杆的接触斑点,应趋于齿侧面中
部;圆锥齿轮的接触斑点,应趋于齿侧面的中部并接近小端。
3)联轴器装配:两轴心径向位移、两轴线倾斜和端面间隙。
4)轴承装配
(1)对开式滑动轴承的装配
①轴瓦刮研。厚壁轴瓦一般先刮下瓦,后刮上瓦;精平后进行。薄壁轴瓦不宜刮研。
②对于厚壁轴瓦,在未拧紧螺栓时,用0.05mm 塞尺从外侧检查上下轴瓦接合面,任何部位塞入深度
应不大于接合面宽度的1/3;对于薄壁轴瓦,在装配后,在中分面处用0.02mm 的塞尺检查,不应塞
入。
④轴承间隙的测量及调整。
顶间隙:压铅法。
侧间隙:塞尺,单侧间隙应为顶间隙的1/2~2/3。
轴向间隙:将轴推至极限位置,用塞尺或千分表测量。
(2)滚动轴承装配
①采用压力装配法装配时,不得通过轴承的滚动体和保持架传递压入力;
采用温差法装配时,轴承的加热温度不应高于120℃,冷却温度不应低于-80℃。
机械设
备安装
要求
1)设备基础验收要求
(1)设备基础混凝土强度检查验收
①由基础施工单位或监理单位提供设备基础质量合格证明文件。
②有怀疑时,可请有检测资质的工程检测单位对基础的强度进行复测。
③预压和沉降观测详细记录。如汽轮发电机组、透平压缩机组、大型储罐等。
(2)设备基础位置、标高、几何尺寸检查验收
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
129
(3)设备基础外观质量检查验收
(4)预埋地脚螺栓检查验收:中心距、标高及露出基础长度。
2)垫铁的设置要求
(1)每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,靠近地脚螺栓和底座主要受力部位的下方。
(2)设备底座有接缝处的两侧,应各设置一组垫铁,每组垫铁的块数不宜超过5 块。
(3)放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间,垫铁的厚度不宜小于2mm。
(4)垫铁端面应露出设备底面外缘,平垫铁宜露出10~30mm,斜垫铁宜露出10~50mm,垫铁组伸
入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。
4)设备基础二次灌浆的技术要求
(1)灌浆强度等级比基础或地坪的混凝土等级高一级。
(2)要求较高时,宜采用无收缩混凝土或水泥砂浆。灌浆层厚度不应小于25mm。
(4)灌浆工作一定要一次灌完,应在精平后24h 内进行。
机械设
备安装
精度控
制
1)影响设备安装精度的因素
(1)设备基础:强度和沉降。
(2)地脚螺栓:紧固力和垂直度。
(3)垫铁埋设:承载面积和接触情况。
(4)设备灌浆:强度和密实度。
(5)测量误差:仪器精度、基准精度、技能水平和责任心。
(6)设备制造与装配:设备制造精度和装配精度(装配精度:相对运动精度、配合精度、接触质量)。
(7)环境因素:设备基础温度变形、设备温度变形和恶劣环境场所。
2)设备安装精度的控制
(3)引起偏差的主要原因:
调整两轴心径向位移时,运行中温度高的一端(汽轮机、干燥机)应低于温度低的一端;调整两轴
线倾斜时,上部间隙应小于下部间隙;调整两端面间隙时选择较大值。
典型设
备单机
试运行
3)泵试运行要求
(1)吸入管路应充满输送液体,并应排尽空气,不得在无液体情况下启动。
(2)试运行的介质宜采用清水。
(3)轴承、轴承箱和油池润滑油的温升不应超过环境温度40℃,滑动轴承的温度不应大于70℃,
滚动轴承的温度不应大于80℃。
(4)泵在额定工况下连续试运行时间不应少于下表时间。
泵的轴功率(kW)
连续试运行时间(min)
≤50
30
>50~100
60
>100~400
90
>400
120
4.2 工业管道施工技术
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
130
目
考点
重要度星标
4.2.1 工业管道种类与施工程
序
考点:工业管道的种类
★★
考点:工业管道的施工程序
★★
4.2.2 工业管道施工技术要求
考点:工业管道的基本识别色、识别符号和危险
标识
★
考点:工业管道安装前的检验
★★★★
考点:工业管道安装
★★★★
4.2.3 管道试压与吹洗技术
考点:管道试验
★★★★
考点:管道吹扫与清洗
★★★★
4.2.1 工业管道种类与施工程序
考点:工业管道的种类★★
按管道设计压力可分为:真空管道、低压管道、中压管道、高压管道和超高压管道等。
考点:工业管道的施工程序★★
工业管道施工程序:测量定位→支架制作安装→管道加工(预制)、安装→管道试验→防腐绝热→管道吹
扫、清洗→系统调试及试运行→竣工验收。
4.2.2 工业管道施工技术要求
考点:工业管道的基本识别色、识别符号和危险标识★
非常规考点。
考点:工业管道安装前的检验★★★★
1)管道元件及材料的检验
(1)管道元件及材料应有取得制造许可的制造厂的产品质量证明文件。
①产品质量证明文件包括产品合格证和质量证明书。实行监督检验的管道元件,还应提供特种设备检验
检测机构出具的监督检验证书。
②当对管道元件或材料的性能数据或检验结果有异议时,在异议未解决之前,该批管道元件或材料不得
使用。
(2)铬钼合金钢、含镍低温钢、镍及镍合金钢、不锈钢、钛及钛合金材料的管道组成件,应采用光谱分
析或其他方法对材质进行复查,并做好标识。材质为不锈钢、有色金属的管道元件和材料,在运输和储存期间
不得与碳素钢、低合金钢接触。
2)阀门检验
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
131
(1)阀门外观检查。阀体应完好,开启机构应灵活,阀杆应无歪斜、变形、卡涩现象,标牌应齐全。
(2)阀门应进行壳体压力试验和密封试验,试验不合格者不得使用。
①阀门壳体试验压力和密封试验应以洁净水为介质,不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量不得超过
25ppm(25×10
-6)。
②阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5 倍,密封试验为阀门在20℃时最大允许
工作压力的1.1 倍,试验持续时间不得少于5min,无特殊规定时,试验温度为5~40℃。低于5℃时,应采取
升温措施。
③对于公称压力小于1.0MPa,且公称尺寸大于或等于600mm 的闸阀,壳体压力试验可按管道系统的试验
压力与系统一并进行试压。闸板的密封试验可用色印等方法对密封面进行检查,结合面上的色印应连续。
④安全阀的校验应按照设计文件和有关特种设备安全技术规范的规定,委托有资质的检验机构进行整定
压力调整和密封试验,安全阀校验应做好记录、铅封,并出具校验报告。
典型例题
案例
背景资料:
……
因供货厂家原因,订货的不锈钢阀门延期15 天送达到施工现场。A 安装公司项目部对阀门进行了外观检
查、阀体完好,开启灵活,准备用于工程管道安装,被监理工程师叫停,要求对不锈钢阀门进行试验。项目部
对不锈钢阀门进行了试验,试验全部合格。
问题:
1.送达施工现场的不锈钢阀门应进行哪些试验?给出不锈钢阀门试验介质的要求?
【参考答案】
1.(1)不锈钢阀门应进行:壳体压力试验、密封试验。
(2)试验介质的要求:以洁净水为介质,水中的氯离子含量不得超过25ppm。
考点:工业管道安装★★★★
1)管道加工
(1)管道元件在加工过程中应及时进行标识移植。低温用钢、不锈钢及有色金属不得使用硬印标记;不
锈钢和有色金属材料采用色码标记时,印色材料不应对金属材料有害。
(2)夹套管的外管与内管间隙应均匀,按设计文件的要求焊接支承块,支承块不得妨碍内管与外管的热
胀冷缩。内管焊缝应进行100%射线检测,并应经试压合格后再封入外管。夹套管加工完毕后,外管部分应进
行压力试验。夹套弯管的外管组焊应在内管制作完毕并经无损检测合格后进行。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
132
2)支吊架安装
(1)无热位移的管道,其吊杆应垂直安装。有热位移的管道,吊点应于位移的相反方向偏置,设计文件
无规定时,按位移值的1/2 偏位安装。两根有热位移的管道不得使用同一吊杆。在热负荷运行时,应及时对
支吊架进行检查与调整。
(2)固定支架应按设计文件要求或标准图安装,并应在补偿器预拉伸或预压缩之前固定。没有补偿装置
的冷、热管道直管段上,不得同时安装2 个及2 个以上的固定支架。
(3)导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象;有热位移的管道,支架安装位
置应从支承面中心向位移反方向偏移,设计文件无规定时,偏移量应为位移值的1/2,绝热层不得妨碍其位移。
(4)弹簧支吊架的弹簧高度,应按设计文件规定安装,弹簧应调整至冷态值,并做记录。弹簧的临时固
定件,如定位销(块),应待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。
(5)有热位移的管道,在热负荷运行时,应及时对支吊架进行检查与调整。检查与调整的主要内容为:
活动支架的位移方向、位移值及导向性能是否符合设计文件的规定;管托是否脱落;固定支架是否牢固可靠;
弹簧支吊架的安装标高与弹簧工作负荷是否符合设计文件的规定;可调支架的位置是否合适等。
3)管道连接与敷设
(1)管道连接时,不得强力对口,端面的间隙、偏差、错口或不同心等缺陷不得采用加热管子、加偏垫
等方法消除。
(2)管道采用法兰连接时,法兰密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷;大直径密封垫片需要拼接
时,应采用斜口搭接或迷宫式拼接,不得采用平口对接;法兰螺栓孔应跨中布置;法兰连接应与钢制管道同
心,螺栓应能自由穿入;法兰平面之间应保持平行,法兰接头的歪斜不得用强紧螺栓的方法消除;法兰连接应
使用同一规格螺栓,安装方向应一致,螺栓应对称紧固。
(3)管道与大型设备或动设备连接(如空压机、制氧机、汽轮机等),应在设备安装定位并紧固地脚螺
栓后进行。无论是焊接还是法兰连接,连接时都不应使动设备承受附加外力。自由状态下法兰的平行度和同
轴度应符合设计要求。管道与动设备最终连接时,应在联轴器上架设百分表监视动设备的位移。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
133
4)伴热管及夹套管安装
(1)伴热管应与主管平行安装,并能自行排液。当一根主管需多根伴热管伴热时,伴热管之间的相对位
置应固定。
(2)水平伴热管宜安装在主管的下方一侧或两侧,或靠近支架的侧面。铅垂伴热管应均匀分布在主管周
围。
(3)不得将伴热管直接点焊在主管上;对不允许与主管直接接触的伴热管,在伴热管与主管间应设置隔
离垫;伴热管经过主管法兰、阀门时,应设置可拆卸的连接件。
5)阀门安装
(1)当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;当以焊接方式连接时,阀
门应在开启状态下安装,对接焊缝底层应采用氩弧焊并对阀门采取防变形措施。当非金属管道采用电熔连接或
热熔连接时,接头附近的阀门应处于开启状态。
巧思妙记
总结:热开冷关
(2)安全阀应垂直安装;安全阀的出口管道应接向安全地点;在安全阀的进、出管道上设置截止阀时,
应加铅封,且应锁定在全开启状态。
6)静电接地安装
(1)有静电接地要求的管道,各段管子间应导电。每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时,应设导
线跨接。管道系统的接地电阻值、接地位置及连接方式应符合设计文件的要求,静电接地引线宜采用焊接形
式。
(2)有静电接地要求的不锈钢和有色金属管道,导线跨接或接地引线不得与管道直接连接,应采用同材
质连接板过渡。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
134
(3)静电接地安装完毕后,必须进行测试,电阻值超过规定时,应进行检查与调整。
典型例题
一、选择题
1.【单选】阀门与管道连接时,要求阀门在开启状态下安装的是(
)方式连接。
A.法兰
B.沟槽
C.螺纹
D.焊接
【参考答案】D
2.【单选】关于管道安装后需要静电接地的说法正确的是(
)。
A.每对法兰必须设置导线跨接
B.静电接地引线应采用螺栓连接
C.跨接引线与不锈钢管道直连
D.静电接地安装后应进行测试
【参考答案】D
二、案例题
案例
背景资料:
……
在制氧机法兰和管道法兰连接时,施工班组未对法兰的偏差进行检验,即进行法兰连接,遭到项目工程师
的制止。
问题:
1.制氧机法兰与管道法兰的偏差应在何种状态下进行检验?检验的内容有哪些?
【参考答案】
1.制氧机法兰与管道法兰连接前,应在自由状态下进行检查。
检查的内容包括:法兰的平行度和同轴度,偏差应符合规定要求。
4.2.3 管道试压与吹洗技术
考点:管道试验★★★★
1)管道试验的主要类型
根据管道系统不同的使用要求,管道试验主要有压力试验、泄漏性试验和真空度试验。
2)管道试验应具备的条件
(1)试验范围内的管道安装工程已按设计图纸全部完成,安装质量符合设计及有关标准规定。管道的防
腐和绝热在试验前可部分完成或不完成,但焊缝和管道的待检部位在试验前不得进行防腐、绝热。
(2)试验方案已经过批准,并已进行了技术和安全交底;压力试验所需的液体、气体等试验介质已准备
充足。
(3)在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查。
(4)管道上的膨胀节已设置了临时约束装置或采用临时短管代替;管道上的安全阀、爆破片及仪表元件
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
135
等已经拆下或已隔离。待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔开。管道已按试验方案进行了加固。
(5)试验用压力表已经校验并在检验周期内,其精度不得低于1.6 级,表的满刻度值应为被测最大压力
的1.5~2 倍,压力表不得少于2 块。其中至少1 块压力表安装于液位最高点,且以安装于液位最高点的压力
表读数为准。
3)管道压力试验
(1)管道压力试验技术要求
①压力试验以液体或气体为介质时,应对管道逐步加压到试验压力,以检验管道的强度和严密性。压力试
验在管道安装完毕、热处理和无损检测合格后进行。
②压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.6MPa 时,也可采用气体为试验介质,
但应采取可靠、有效的安全措施。
③脆性材料严禁使用气体进行压力试验。压力试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度。
④试验过程发现泄漏时,不得带压处理。消除缺陷后应重新进行试验。
⑤试验结束后,应及时拆除盲板、膨胀节临时约束装置。
⑥试验介质的排放应符合环保要求。
⑦压力试验完毕,不得在管道上进行修补或增添物件。当在管道上进行修补或增添物件时,应重新进行
压力试验。经设计或建设单位同意,对采取了预防措施并能保证结构完好的小修和增添物件,可不重新进行
压力试验。
(2)管道压力试验的替代
替代试验必须取得建设单位和设计单位的同意。
①对于输送无毒、无害、非可燃流体介质,温度和压力工况使用条件较低的管道,现场施工条件不允许单
独进行管道压力试验时,通过技术分析和验算,可结合试车用管道输送的流体进行压力试验。输送气体介质
的管道,需按照气压试验的要求进行预试验。
②当管道的设计压力大于0.6MPa,设计和建设单位认为液压试验不切实际时(如管道系统设计未考虑充
水载荷、生产中不允许残留微量水渍等),可按设计要求和施工技术标准的规定以气压试验代替液压试验。
③现场条件不允许进行管道的液压试验和气压试验时,可同时采用下述方法代替压力试验:
所有环向、纵向对接焊缝和螺旋焊缝应进行100%射线检测或100%超声检测;
其他焊缝(包括管道组成件与管道支承件连接的焊缝)应进行100%的渗透检测或100%的磁粉检测;
由设计单位进行管道系统的柔性分析;
管道系统应采用敏感气体或浸入液体的方法进行泄漏性试验。
(3)管道液压试验
①液压试验应使用洁净水,对不锈钢管、镍及镍合金管道,或对连有不锈钢管、镍及镍合金管道或设备
的管道,水中氯离子含量不得超过25ppm(25×10
-6)。
②试验前,注入液体时应排尽空气。
③水压试验时环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。
④承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5 倍,埋地钢管道的试验压力应为
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
136
设计压力的1.5 倍,且不得低于0.4MPa。
⑤管道的设计温度高于试验温度时,试验压力按下式计算:
PT=1.5P[σ]T/[σ]t
式中
PT——试验压力(表压)(MPa);
P——设计压力(表压)(MPa);
[σ]T——试验温度下,管材的许用应力(MPa);
[σ]t——设计温度下,管材的许用应力(MPa)。
当比值[σ]T/[σ]t大于6.5 时,应取6.5;应校核管道在试验压力条件下的应力,当试验压力在试验温度
下产生超过管材屈服强度的应力时,应将试验压力降至不超过管材屈服强度的应力。
⑥当管道与设备作为一个系统进行试验,管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按管道的试
验压力进行试验;当管道试验压力大于设备的试验压力,并无法将管道与设备隔开,以及设备的试验压力大
于管道试验压力的77%时,经设计单位或建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。
⑦液压试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,稳压30min,检
查压力表有无压降、管道所有部位有无渗漏和变形。
(4)管道气压试验
①承受内压钢管及有色金属管道的试验压力应为设计压力的1.15 倍,真空管道的试验压力应为0.2MPa。
②试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。
③试验时应装设压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.1 倍。
④试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。
⑤试验时,应缓慢升压,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异常或泄漏,继续按试验压力的10%逐
级升压,每级稳压3min,直至试验压力。应在试验压力下稳压10min,再将压力降至设计压力,采用发泡剂
或其他手段检验应无泄漏,停压时间应根据查漏工作需要确定。
(5)管道泄漏性试验
①输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。
②泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
137
③泄漏性试验压力为设计压力。
④泄漏性试验可结合试车一并进行。
⑤泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力并且停压10min 后,采用涂刷中性发泡剂或采用显色剂、
气体分子感测仪等其他方法,巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排净阀等所有密封
点应无泄漏。
⑥经气压试验合格且在试验后未经拆卸过的管道可不进行泄漏性试验。
(6)管道真空度试验
真空系统在压力试验合格后,还应按设计文件规定进行24h 的真空度试验,增压率不应大于5%。增压率
按下式计算:
△P=[(P2-P1)/P1]×100%
式中
△P——24h 的增压率;
P1——试验初始压力(表压)(MPa);
P2——试验最终压力(表压)(MPa)。
典型例题
一、选择题
【单选】工业管道试验中,压力试验数值(
)。
A.以液位最低点压力表读数为准
B.以管段中间段压力表读数为准
C.以液位最高点压力表读数为准
D.以管段最远段压力表读数为准
【参考答案】C
二、案例题
案例(一)
背景资料:
……
某管道系统在设计温度时的试验压力为3MPa,在常温试压时,试验温度与设计温度下的管材许用应力比
值为6.5。安装公司在进行系统压力试验时,设置了常温下临时压力试验系统,如下图。
问题:
1.图中的A、B 点应该设置在管网系统的何处?计算该管网系统试压时的试验压力。
【参考答案】
1.(1)A 压力表应在系统最高点(排气阀处、末端),B 排气阀应在系统最高点。
(2)试验压力:PT=1.5P[σ]T/[σ]t=3×6.5=19.5MPa。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
138
考点:管道吹扫与清洗★★★★
1)管道吹扫与清洗的基本技术要求
(1)管道吹扫与清洗方法,应根据管道的使用要求、工作介质、系统回路、现场条件及管道内表面的脏
污程度确定:
①公称直径大于或等于600mm 的液体或气体管道,宜采用人工清理。
②公称直径小于600mm 的液体管道宜采用水冲洗。
③公称直径小于600mm 的气体管道宜采用压缩空气吹扫。
④蒸汽管道应采用蒸汽吹扫;非热力管道不得采用蒸汽吹扫。
(2)管道吹扫与清洗前,应将系统内的仪表、孔板、喷嘴、滤网、节流阀、调节阀、电磁阀、安全阀、
止回阀等管道组成件暂时拆除,并以模拟体或临时短管替代,待管道吹扫、清洗合格后重新复位。
(3)吹扫与清洗的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行。
(4)空气爆破吹扫和蒸汽吹扫时,应采取在排放口安装消声器等降噪措施。
2)水冲洗
(1)水冲洗应使用洁净水。冲洗不锈钢、镍及镍合金钢管道时,水中氯离子含量不得超过25ppm(25×
10
-6)。
(2)水冲洗流速不得低于1.5m/s,冲洗压力不得超过管道的设计压力。
(3)水冲洗排放管的截面积不应小于被冲洗管截面积的60%,排水时不得形成负压。
(4)水冲洗应连续进行,当设计无规定时,排出口的水色和透明度应与入口处目测一致。管道冲洗合格
后,应及时将管内积水排净并吹干。
3)空气吹扫
(1)宜利用工厂生产装置的大型空压机或大型储气罐进行间断性吹扫。吹扫压力不得大于系统容器和管
道的设计压力,吹扫流速不宜小于20m/s。
(2)空气吹扫时,应在排气口设置贴有白布或涂刷白色涂料的木制靶板检验,吹扫5min 后靶板上无铁
锈、尘土、水分及其他杂物即为合格。
4)蒸汽吹扫
(1)蒸汽管道吹扫前,管道系统的绝热工程应已完成。
(2)蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫,流速不小于30m/s。
(3)蒸汽吹扫时,管道上及其附近不得放置易燃、易爆物品及其他杂物。
(4)蒸汽吹扫应按加热、冷却、再加热的顺序循环进行,宜采取每次吹扫一根、轮流吹扫的方法。
5)化学清洗
(1)管道酸洗钝化应按脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、无油压缩空气吹干的顺序进行。
(2)对不能及时投入运行的化学清洗合格的管道,应采取封闭或充氮保护措施。
6)油清洗
(1)润滑、密封、控制系统的油管道,应在设备及管道酸洗合格后、系统试运行前进行油清洗。不锈钢
管油系统管道,宜采用蒸汽吹净后再进行油清洗。
(2)油清洗应采用循环的方式进行。每8h 应在40~70℃内反复升降油温2~3 次,并及时清洗或更换滤
芯。
(3)当设计文件或产品技术文件无规定时,管道油清洗后应采用滤网检验。
(4)油清洗合格的管道,采取封闭或充氮保护措施。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
139
典型例题
案例
背景资料:
某新建工业项目的循环冷却水泵站由某安装公司承建,泵站为半地下式钢筋混凝土结构,水泵泵组设计为
三用一备,设计的一台2t×6m 单梁桥式起重机用于泵组设备的检修吊装。该泵站为全厂提供循环冷却水,其
中,鼓风机房冷却水管道系统主要材料(见表)。冷却水系统工程设计对管道冲洗无特别要求。
序号
名称
型号
规格
数量
备注
1
焊接钢管
DN100/DN50/DN40
120/150/90(m)
2
截止阀
J41T-16
DN100/DN50/DN40
2/6/12(个)
3
Y 型过滤器
GL41-16
DN40
3(个)
4
平焊法兰
PN1.6
DN100/DN50/DN40
4/12/30(副)
5
六角螺栓
M16×70/ M16×65
(略)
6
法兰垫片
DN100/DN50/DN40
(略)
7
压制弯头
DN100/DN50/DN40
(略)
8
异径管
DN100×50/DN100×40
(略)
9
三通
DN100×50/DN100×40
(略)
10
管道组合支吊架
组合件
(略)
11
压力表
Y100,1.6 级
0~1.6MPa
3(块)
……
鼓风机房冷却水管道系统水压试验合格后,进行管道冲洗,冲洗压力和冲洗最小流量满足要求,冲洗后验
收合格。
问题:
1.鼓风机房冷却水管道系统冲洗的合格标准是什么?系统冲洗的最低流速为多少?系统冲洗所需最小流
量的计算应依据哪个规格的管道?
【参考答案】
1.(1)合格标准:应连续进行冲洗,当设计无规定时,以排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合
格。
(2)系统冲洗的最低流速不得低于1.5m/s。
(3)最小流量的计算应依据DN100 的管道。理由:大管径管道的流速满足了要求,则小管径管道的流速
也将满足要求。
课程回顾
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
140
工业管道
种类与施工程序
施工技术要求
试压与吹洗
种类
施工程序
基本识别色、识别符号和危险标识
安装前的检验
安装
试验
吹扫与清洗
按设计压力
管件、材料
文件
铬钼合金钢
阀门
试验
介质
压力
安全阀的校验
尺寸≥600mm 的闸阀
加工
标识
夹套管
支吊架
热位移
固定支架
弹簧支吊架
热负荷运行检查
管道连接与
敷设
法兰连接
对口
与大型设备或动
设备连接
伴热管
阀门安装
有静电接地要求的管道
应具备的条件
压力试验
试验的类型
替代
液压
介质
压力
过程
气压
泄漏性
真空度
基本要求
方法
管道组成件状态
吹扫顺序
水冲洗
空气吹扫
蒸汽吹扫
化学清洗
油清洗
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
141
重点回顾
考点
内容
支吊
架安
装
(1)无热位移:垂直安装。有热位移:按位移值的1/2 偏位安装。
(2)固定支架应在补偿器预拉伸或预压缩之前固定。
(4)弹簧应调整至冷态值。临时固定件应待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。
(5)在热负荷运行时,检查与调整的主要内容为:
活动支架的位移方向、位移值及导向性能;管托是否脱落;固定支架是否牢固可靠;弹簧支吊架的安
装标高与弹簧工作负荷;可调支架的位置。
管道
连接
(1)不得强力对口,不得采用加热管子、加偏垫等方法消除缺陷。
(2)法兰密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷;拼接时,采用斜口搭接或迷宫式拼接,不得
采用平口对接;法兰螺栓孔应跨中布置;。
(3)管道与大型设备或动设备连接,应在设备安装定位并紧固地脚螺栓后进行。自由状态下法兰的
平行度和同轴度应符合设计要求。管道与动设备最终连接时,应在联轴器上架设百分表监视动设备的
位移。
阀门
安装
(1)热开冷关。
(2)安全阀应垂直安装;在安全阀的进、出管道上设置截止阀时,应加铅封,且应锁定在全开启状态。
试验
应具
备的
条件
(4)膨胀节已设置了临时约束装置或采用临时短管代替;安全阀、爆破片及仪表元件等已经拆下或已
隔离。
(5)压力表:已校验、检验周期内,1.6 级、1.5~2 倍、2 块。最高点压力表读数为准。
液压
试验
①介质:洁净水。5℃。
④压力:承受内压的地上钢管道:1.5 倍。埋地钢管道:1.5 倍,且不得低于0.4MPa。
⑤管道的设计温度高于试验温度时,PT=1.5P[σ]T/[σ]t
当比值[σ]T/[σ]t大于6.5 时,应取6.5。
⑦缓慢升压,试验压力,稳压10min,再降至设计压力,稳压30min,检查有无压降。
气压
试验
①压力:1.15 倍。真空管道:0.2MPa。
②介质:干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。
③泄放装置,试验压力的1.1 倍。
④预试验,0.2MPa。
⑤缓慢升压,升至试验压力的50%时,如未发现异常或泄漏,按10%逐级升压,每级稳压3min,直至
试验压力。试验压力下稳压10min,再将压力降至设计压力,采用发泡剂或其他手段检验应无泄漏。
真空
度试
验
真空系统在压力试验合格后,进行24h 的真空度试验,增压率不应大于5%。
△P=[(P2-P1)/P1]×100%
管道
2)水冲洗
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
142
吹扫
与清
洗
(1)洁净水。流速≥1.5m/s。
(3)排放管截面积≥被冲洗管截面积的60%。
(4)连续进行,出口和入口水色和透明度目测一致。
3)空气吹扫
(1)间断性,流速≥20m/s。
(2)排气口设置贴有白布或涂刷白色涂料的木制靶板检验,吹扫5min 后靶板上无铁锈、尘土、水分
及其他杂物即为合格。
4)蒸汽吹扫
(1)吹扫前,绝热工程应已完成。
(2)流速≥30m/s。
(4)按加热、冷却、再加热的顺序循环进行,每次吹扫一根、轮流吹扫。
5)化学清洗
(1)酸洗钝化:脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、无油压缩空气吹干的顺序进行。
(2)封闭或充氮保护措施。
4.3 电气装置安装技术
目
考点
重要度星标
4.3.1 变配电装置安装技术
考点:变配电设备安装程序
★★★
考点:变压器安装技术
★★★★
考点:电器设备安装技术
★★★★
考点:配电系统送电试运行
★★
4.3.2 电动机设备安装技术
考点:电动机开箱检查
★
考点:电动机的干燥处理
★★★
考点:电动机安装接线
★★
考点:电动机试运行
★★★
4.3.3 输配电线路施工技术
考点:电力架空线路施工技术
★★★★
考点:电力电缆线路施工技术
★★★
考点:裸母线施工技术
★★★
4.3.4 防雷与接地装置施工技术
考点:防雷装置安装
★★★
考点:接地装置安装
★
考点:防静电装置安装
★★★
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
143
4.3.1 变配电装置安装技术
考点:变配电设备安装程序★★★
油浸式电力变压器施工程序:开箱检查→二次搬运→设备就位→吊芯检查→附件安装→滤油、注油→交
接试验→验收。
考点:变压器安装技术★★★★
1)变压器运输
(1)充干燥气体运输的变压器,油箱内的气体压力应保持在0.01~0.03MPa,干燥气体露点必须低于
-40℃,始终保持为正压力,并设置压力表进行监视。
(2)机械牵引变压器时,牵引着力点应在变压器重心以下,运输倾斜角不得超过15°,并采取防滑、防
溜措施,牵引速度不应超过2m/min。
2)吊装就位
(1)变压器吊装时,钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上,变压器顶盖上部的吊环仅作吊芯检查用,严禁用此
吊环吊装整台变压器。
(2)装有气体继电器的变压器,应使变压器顶盖沿气体继电器的气流方向有1.0%~1.5%的升高坡度。
3)吊芯检查
(1)油浸式电力变压器是否需要吊芯检查,应根据变压器的大小、制造厂规定、存放时间、运输过程中
有无异常和建设单位要求来确定。
(2)吊芯时的吊索与铅垂线的夹角不宜大于30°,器身不得与箱壁有接触。器身检查完毕后,必须用合
格的变压器油进行冲洗。
(3)检查内容:铁芯、绕组检查;绝缘围屏、引出线绝缘检查;无励磁调压切换装置、有载调压切换装
置检查;绝缘屏障检查;强迫油循环管路与下轭绝缘接口部位检查。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
144
4)变压器交接试验
(1)绝缘油试验。
(2)SF6气体含水量检验。SF6气体含水量(20℃的体积分数)不宜大于250μL/L。
(3)绕组连同套管的直流电阻测量。
(4)绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比测量。用2500V 兆欧表测量各相高压绕组对外壳的绝缘电阻值,
用500V 兆欧表测量各相低压绕组对外壳的绝缘电阻值。测量后应将高、低压绕组进行放电处理。吸收比是通
过计算得出的,测量绝缘电阻时,兆欧表摇15s 和60s 时,阻值有差异,此时的比值就是吸收比(R60/R15)。
(5)绕组连同套管的交流耐压试验。进行耐压试验前,必须用兆欧表检查试验元件的绝缘状况。电力变
压器新装注油以后,大容量变压器必须静置12h 才能进行耐压试验。10kV 以下小容量变压器,一般静置5h 以
上才能进行耐压试验。
(6)铁芯及夹件的绝缘电阻测量。
(7)分接开关电压比检查。电压等级35kV 以下,电压比小于3 的变压器电压比允许偏差应为±1%。
(8)变压器三相连接组别检查。采用直流感应法或交流电压法分别检测变压器三相绕组的极性和接线组
别。
5)变压器送电试运行
(1)变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸宜由高压侧投入。变压器应进行5 次空载全压冲
击合闸,每次间隔时间宜为5min,应无异常情况;全电压冲击合闸时,励磁涌流不应引起保护装置的误动作。
(2)试运行要注意冲击电流,空载电流,一、二次电压,温度,并做好试运行记录。
(3)变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运行。并联运行应核对好相位。
典型例题
【多选】下列关于油浸式变压器二次搬运和就位的说法,正确的是(
)。
A.变压器可用滚杠滚动及卷扬机拖运的运输方式
B.顶盖气体继电器流方向有0.5%的坡度
C.就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置固定
D.二次搬运时变压器倾斜角不得超过15°
E.可使用变压器顶盖上部用吊环吊装变压器
【参考答案】ACD
考点:电器设备安装技术★★★★
1)GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)安装要求
(1)GIS 分为室内、室外安装,室外安装的GIS 应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度小于80%的条件下进
行,并应采取防尘、防潮措施。
(2)GIS 预充氮气的箱体应先经排氮,然后充干燥空气,箱体内空气中的氧气含量必须达到18%以上时,
安装人员才允许进入内部进行检查或安装。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
145
(3)允许露空安装的单元,装配过程中应严格控制每一单元的露空时间,工作间歇应采取防尘、防潮措
施。所有单元的开盖、内检及连接工作应在防尘室内进行;工作间断时,安装单元应及时封闭并充入经过滤尘
的干燥空气,保持微正压。
(4)GIS 设备可采用充高纯氮气(纯度为99.999%)或抽真空来进行内部的净化和检漏。
(5)GIS 设备充气前,按要求对设备进行真空处理,抽真空至规定指标,真空度为133×10
-6MPa,再继
续抽气30min,停泵30min,记录真空度A,再隔5h,读真空度B,若B-A<133×10
-6MPa,则可认为合格,否
则应进行处理并重新抽真空至合格为止。
(6)GIS 设备充气时,应复检六氟化硫湿度,确认合格后方可使用。充气后,对设备密封处、焊缝以及
管路接头进行全面检漏,无泄漏为充装完毕。充装完毕24h 后,对设备中气体进行湿度测量,若超过标准,
必须进行处理,直到合格。当气室已充有六氟化硫气体,且含水量检验合格时,可直接补气。
2)操动机构安装要求
(1)SF6断路器和GIS 所配置的操动机构分为:液压机构、气动机构、弹簧机构。真空断路器多采用弹簧
机构,个别产品采用电磁机构。
(2)弹簧操动机构有涡卷式、凸轮盘式等多种形式。合闸弹簧储能完毕后,行程开关应能立即将电动机
电源切除;合闸完毕后,行程开关应将电动机电源接通。
3)隔离开关、负荷开关及高压熔断器安装要求
(1)隔离开关、负荷开关的触头表面应平整、清洁,并应涂以薄层中性凡士林。
(2)在负荷开关合闸时,主固定触头应与主刀可靠接触;分闸时,三相的灭弧刀片应同时跳离固定灭弧
触头。
4)干式电抗器安装要求
(1)干式空心电抗器应按其编号进行安装,三相垂直排列时,中间一相线圈的绕向应与上、下两相相反,
各相中心线应一致。两相重叠、一相并列时,重叠的两相绕向应相反,另一相应与上面的一相绕向相同。三相
水平排列时,三相绕向应相同。
(2)干式电抗器上、下重叠时,应在其绝缘子顶帽上放置与顶帽同样大小且厚度不超过4mm 的绝缘纸垫
片或橡胶垫片;在户外安装时,应用橡胶垫片。
(3)干式铁芯电抗器的各部位固定应牢靠、螺栓紧固,铁芯应一点接地。干式空心电抗器的支柱绝缘子
的接地,上、下重叠安装时,底层的所有支柱绝缘子均应接地,其余的支柱绝缘子不接地。每相单独安装时,
每相支柱绝缘子均应接地。支柱绝缘子的接地线不应构成闭合环路。
5)电容器安装要求
(1)支架安装水平允许偏差为3mm/m。支架立柱间距离允许偏差为5mm。
(2)电容器组安装,三相电容量的差值宜调配到最小,其最大与最小的差值,不应超过三相平均电容值
的5%。电容器的配置应使其铭牌面向通道一侧,并有顺序编号。
(3)电容器的接线端子与连接线采用不同材料的金属时,应采取增加过渡接头的措施。
6)电器设备的交接试验
(1)真空断路器交接试验内容:测量绝缘电阻,测量每相导电回路电阻,交流耐压试验,测量断路器的
分、合闸时间,测量断路器的分、合闸同期性,测量断路器合闸时触头弹跳时间,测量断路器的分、合闸线圈
绝缘电阻及直流电阻,断路器操动机构试验。
(2)六氟化硫断路器交接试验内容:测量绝缘电阻,测量每相导电回路电阻,交流耐压试验,测量断路
器的分、合闸时间,测量断路器的分、合闸速度,测量断路器的分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻,测量断路
器操动机构试验,断路器内六氟化硫气体含水量。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
146
(3)设备宜单独进行耐压试验,在高压试验设备和高电压引出线周围,均应设置防护栏并悬挂警示牌;
操作人员与高电压回路间应具有足够的安全距离。例如:电压等级为10kV 时,不设防护栏时的最小安全距离
为0.7m。
(4)进行直流耐压试验时,试验电压按每级0.5 倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1min,并记录泄漏
电流。试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电,放电时间至少1min 以上。
典型例题
【单选】下列关于GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)安装要求的说法中,错误的是(
)。
A.室外安装的GIS 应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度小于80%的条件下进行
B.GIS 设备可采用充干燥空气或抽真空来进行内部的净化和检漏
C.GIS 设备充气前,按要求对设备进行真空处理
D.GIS 设备充气时,应复检六氟化硫湿度,确认合格后方可使用
【参考答案】B
考点:配电系统送电试运行★★
(1)电流互感器二次侧无开路现象,电压互感器二次侧无短路现象。
(2)按已批准的受电作业指导书,接受电网侧(变压器高压侧)供电,配电系统应按先高压后低压、先
干线后支线的原则逐级试通电。
4.3.2 电动机设备安装技术
考点:电动机开箱检查★
非常规考点。
考点:电动机的干燥处理★★★
(1)1kV 及以下电动机使用500~1000V 兆欧表,绝缘电阻值低于1MΩ/kV 的;1kV 以上电动机使用2500V
摇表,定子绕组绝缘电阻低于1MΩ/kV,转子绕组绝缘电阻低于0.5MΩ/kV,并做吸收比(R60/R15)试验,
吸收比小于1.3 的;以上两种情况电动机必须进行干燥处理。
(2)电动机的干燥处理可采用外部加热干燥法或电流加热干燥法。在干燥前应根据电动机受潮情况制定
干燥方法及有关技术措施。干燥时不允许用水银温度计测量温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电
偶。
(3)电动机干燥时的温度应缓慢上升,一般每小时的温升控制在5~8℃。干燥中要严格控制温度,在规
定范围内,干燥最高允许温度应按绝缘材料的等级来确定,一般铁芯和绕组的最高温度应控制在70~80℃。
定时测量并记录绕组的绝缘电阻、绕组温度、干燥电源的电压和电流、环境温度。当电动机绝缘电阻达到规
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
147
范要求,在同一温度下经5h 稳定不变后认定干燥完毕。
典型例题
案例
背景资料:
因工期紧张,设备提前到达施工现场。施工人员在循环水泵电动机安装接线时,发现接线盒内有水珠,擦
拭后进行接线(如图1)。项目部在循环水泵单体试运转前,对电动机绝缘检查时,发现绝缘电阻不满足要求,
采用电流加热干燥法对电动机进行干燥处理,用水银温度计测量温度时,被监理叫停。项目部整改后,严格控
制干燥温度,绝缘电阻达到规范要求。试运转中检查电动机的转向及杂声、机身及轴承温升均符合要求。
图1 电动机接线示意图
问题:
1.图1 中的电动机为何种接线方式?电动机干燥处理时为什么被监理叫停?应如何整改?
【参考答案】
1.(1)图1 中的电动机三个绕组首尾相连,应为三角形接线法。
(2)电动机干燥处理时用水银温度计测量温度不正确,所以被叫停。
(3)干燥时不允许用水银温度计测量温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶。
考点:电动机安装接线★★
1)电动机安装
应在电动机与基础之间衬垫硬塑垫片等防振装置,垫片与基础面接触应严密。地脚螺栓上均要套用弹簧
垫圈,拧紧螺母时要按对角交错次序拧紧;电动机水平度调整—般用水平仪进行,电动机底座安装完毕后应
进行二次灌浆。
2)电动机接线
电动机三相定子绕组按电源电压和电动机额定电压的不同,可接成星形(Y)或三角形(△)两种形式。
例如:电网电压为380V,电动机需Y-△启动时,电动机的额定电压应为220/380V。
考点:电动机试运行★★★
1)试运行前检查
(1)用500V 兆欧表测量电动机绕组绝缘电阻。380V 的异步电动机的绕组绝缘电阻应不低于0.5MΩ。
(2)检查电动机安装是否牢固,地脚螺栓是否全部拧紧。
(3)电动机保护接地线必须连接可靠,接地线(铜芯)的截面积不小于4mm
2。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
148
(4)检查电动机与传动机械的联轴器是否安装良好。
(5)检查电动机电源开关、启动设备、控制装置是否合适。热继电器调整是否适当。短路脱扣器和热脱
扣器整定是否正确。
(6)绕线式异步电动机还应检查滑环和电刷。
2)试运行中检查
(1)电动机旋转方向不符合要求时,可在电源侧或电动机接线盒内对调任意两根导线。
(2)检查电动机的轴承温升不应超过规定值。
(3)检查电动机振动(双振幅值)不应大于标准规定值。
(4)电动机第一次启动一般在空载情况下进行,空载运行时间一般为2h,并记录电动机空载电流。
典型例题
【单选】380V 电动机试运行前应检查的内容有(
)。
A.电动机绕组的绝缘电阻
B.电动机的地脚螺栓是否接地
C.电动机的保护接地线是否连接可靠
D.电动机的温度是否有过热现象
E.绕线式电动机的滑环和电刷
【参考答案】ACE
4.3.3 输配电线路施工技术
考点:电力架空线路施工技术★★★★
1)架空电杆线路的组成
(1)电杆基础。
(2)电杆。按电杆用途和受力情况分为耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆、跨越杆、直线杆。水泥杆不
应出现纵向裂纹,横向裂纹的宽度不应超过0.1mm,长度不应超过电杆的1/3 周长;杆长弯曲值不应超过杆长
的1/1000。
(3)架空导线。
(4)横担。
(5)绝缘子。
(6)拉线。
(7)金具。
2)横担制作安装
瓷横担(全瓷式、胶装式)安装:直立安装时,顶端顺线路歪斜不应大于10mm;水平安装时,顶端宜向
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
149
上翘起5°~15°;全瓷式瓷横担的固定处应加软垫。边相的瓷横担不宜垂直安装,中相的瓷横担应垂直地面
安装。
3)导线连接要求
(1)不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或架空地线严禁在一个耐张段内连接。
(2)导线或架空地线应使用配套接续管或耐张线夹进行连接。
(3)导线采用螺栓式耐张线夹或钳压管连接时,其试件应分别制作。应由具有资质的检测单位对试件进
行连接后的握着强度试验,握着强度试验的试件不得少于3 组。
(4)液压握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%;螺栓式耐张线夹的握着强度不得小于导线设计
使用拉断力的90%;钳压管直线连接的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%。架空地线的连接强度应
与导线相对应。
(5)66kV 及以下架空输电线路,在一个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和三个补修管,
当张力放线时不应超过两个补修管;110kV 架空输电线路,在一个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个
接续管和两个补修管。
4)架空线路试验
(1)测量线路的绝缘电阻应不小于验收规范规定。
(2)用红外线测温仪测量导线接头的温度,以检验接头的连接质量。
(3)测量杆塔防雷接地线与接地装置的接地电阻值应符合设计的规定。
(4)检查架空线各相的两侧相位应一致。
(5)在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3 次。
典型例题
【单选】下列关于架空线路导线连接的说法正确的是(
)。
A.导线采用螺栓式耐张线夹连接时,施工人员应对试件进行连接后的握着强度试验
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
150
B.螺栓式耐张线夹的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%
C.10kV 架空输电线路,在一个档距内每根导线不应超过三个补修管
D.110kV 架空输电线路,在一个档距内每根导线不应超过两个接续管
【参考答案】C
考点:电力电缆线路施工技术★★★
1)电缆排管施工要求
(1)电缆排管直线距离超过50m 处、排管转弯处、分支处都要设置电缆井。排管通向电缆井应有不小于
0.1%的坡度,以便管内的水流入电缆井内。
2)电缆(本体)敷设要求
(1)按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆。
(2)电缆切断后应在4h 之内进行封头;塑料绝缘电力电缆应有防潮的封端;油浸纸质绝缘电力电缆必
须铅封;充油电缆切断处必须高于邻近两侧电缆。
(3)电缆敷设顺序:应从电缆集中点(配电室、控制室)向电缆分散点(车间、设备)敷设;到同一终
点的电缆最好是一次敷设;先敷设线路长、截面大的电缆,后敷设线路短、截面小的电缆;先敷设电力、动力
电缆,后敷设控制、通信电缆。
(4)电缆应从电缆盘上端拉出施放。施放时必须每隔1.5~2m 放置滑轮一个,电缆从电缆盘上端拉出后
放在滑轮上,不得把电缆放在地上拖拉。
(5)用机械牵引敷设电缆时,应缓慢前进,一般速度不超过15m/min,牵引头必须加装钢丝套。长度在
300m 以内的大截面电缆,可直接绑住电缆芯线牵引。
(6)并列敷设电缆,有中间接头时宜将接头位置错开。电缆导管内、路口、门口、通道狭窄处和与其他
管线交叉处不应有接头。
(7)电缆终端头处、接头处、分支处,电缆隧道转弯处、直线段每隔50~100m 处,电缆竖井及隧道的两
端应挂标志牌。标志牌上应注明线路编号、电缆型号、规格及起讫地点。
3)电缆直埋敷设要求
(1)直埋电缆应使用铠装电缆,铠装电缆的金属保护层要可靠接地,接地电阻不得大于10Ω。高压电缆
敷设前应进行交接试验。
(2)电缆沟的沟深一般为0.9m,沟底是松软土时,可直接敷设电缆;如果沟底有石块或硬质杂物要铺设
100mm 厚的软土或细沙。一般电缆埋深应不小于0.7m,穿越农田时应不小于1m。电缆敷设后,上面要铺100mm
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
151
厚的软土或细沙,再盖上混凝土保护板、警示带,覆盖宽度应超过电缆两侧以外各50mm,覆土分层夯实。
(3)直埋电缆在直线段每隔50~100m 处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处应设置明显的方位标志
或标桩。
4)电力电缆的交接试验
电力电缆的交接试验:测量绝缘电阻、交流耐压试验、测量直流电阻、直流耐压试验及泄漏电流测量、线
路相位检查等。
例如:6kV 以上的橡塑电缆,应做交流耐压试验或直流耐压试验及泄漏电流测试;1kV 及以下的橡塑电缆
应用2500V 兆欧表测试绝缘电阻代替耐压试验。
考点:裸母线施工技术★★★
1)母线连接
(1)当母线平置时,螺栓应由下向上穿,在其余情况下,螺母应置于维护侧。螺栓连接的母线两外侧均
应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm 以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
(2)母线的螺栓连接必须采用力矩扳手紧固。
(3)铜与铜的连接,在室外、高温且潮湿或对母线有腐蚀性气体的室内必须搪锡,在干燥的室内可直接
连接。
(4)金属母线超过20m 长的直线段、不同基础连接段及设备连接处等部位,应设置补偿装置,采用编织
铜线或薄铜叠片伸缩节或其他连接方式。
2)交流母线相序排列
三相交流母线的L1 相为黄色,L2 相为绿色,L3 相为红色;三相电路的中性线均应为淡蓝色。
典型例题
案例
背景资料:
事件2:室内配电装置的母线采用螺栓连接,作业人员在母线连接处涂了凡士林,母线平置连接时的螺栓
由上向下穿,螺栓连接的母线两侧只有平垫圈,并用普通扳手紧固。
问题:
1.在事件2 中,项目部如何整改的?
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
152
【参考答案】
1.根据母线连接的技术要求进行以下整改:
(1)母线连接处应该涂抹电力复合脂,而不是凡士林。
(2)当母线平置时,螺栓应由下向上穿。
(3)螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm 以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫
圈或锁紧螺母。
(4)母线的螺栓连接必须采用力矩扳手紧固。
4.3.4 防雷与接地装置施工技术
考点:防雷装置安装★★★
1)接闪器安装要求
(1)氧化锌接闪器的接地线应用截面积不小于16mm
2的软铜线。
(2)管型接闪器与被保护设备的连接线长度不得大于4m。
(3)接闪器的检测。测量接闪器的绝缘电阻;测量接闪器的泄漏电流、磁吹接闪器的交流电导电流、金
属氧化锌接闪器的持续电流;测量金属氧化锌接闪器的工频参考电压或直流参考电压;测量FS 型阀式接闪器
的工频放电电压。
典型例题
【多选】下列接闪器的试验内容中,金属氧化物接闪器应试验的内容有(
)。
A.测量工频放电电压
B.测量持续电流
C.测量交流电导电流
D.测量泄漏电流
E.测量工频参考电压
【参考答案】BDE
考点:接地装置安装★
非常规考点。
考点:防静电装置安装★★★
(1)防静电的接地装置可与防感应雷和电气设备的接地装置共同设置。只做防静电的接地装置,每一处
接地体的接地电阻应符合设计规定。
(2)设备、储罐、管道等的防静电接地线,应单独与接地体或接地干线相连,除并列管道外不得互相串
联接地。
(3)设备、储罐等固定接地端子的连接螺栓不应小于M10,并有防松装置。
(4)容量为50m
3及以上的储罐,其接地点不应少于两处,且接地点的间距不应大于30m,并应在罐体底
部周围对称与接地体相连,接地体应连接成环形的闭合回路。
课程回顾
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
153
重点回顾
电气装置
变配电装置安装
技术
电动机设备安装
技术
输配电线路施工
技术
防雷与接地装置施
工技术
变配电设备安装程序
变压器安装技术
电器设备安装
技术
配电系统送电试运行
开箱检查
干燥处理
安装接线
试运行
架空线路
电缆线路
裸母线
防雷装置
接地装置
防静电装置
油浸式电力变压器
运输
吊装就位
吊芯检查
交接试验
送电试运行
充气运输
机械牵引
吊钩
装有气体继电器
绝缘油试验
SF6 气体含水量检验
绕组连同套管的直流电阻测量
绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比测量
绕组连同套管的交流耐压试验
铁芯及夹件的绝缘电阻测量
分接开关电压比检查
变压器三相连接组别检查
GIS
操动机构
隔离开关、负荷开关及高压熔断器
干式电抗器
电容器
交接试验
安装环境
进入内部检查要求
允许露空安装的单元
净化和检漏
真空处理
充气
类型及适用情况
弹簧操动机构
线圈绕向
垫片
接地
三相电容量的差值
真空断路器
六氟化硫断路器
安全距离
直流耐压试验
受潮判断
干燥方法
温度计
温度
记录
合格判定
试运行前检查
试运行中检查
组成
横担
导线连接
握着强度试验
接续管和补修管数量
线路试验
排管
电缆敷设
直埋敷设
交接试验
接闪器
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
154
考点
内容
变压
器安
装技
术
1)变压器运输
(1)充干燥气体运输的变压器,0.01~0.03MPa,露点必须低于-40℃。
4)变压器交接试验
(1)绝缘油试验。
(2)SF6气体含水量检验。
(3)绕组连同套管的直流电阻测量。
(4)绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比测量。
(5)绕组连同套管的交流耐压试验。
(6)铁芯及夹件的绝缘电阻测量。
(7)分接开关电压比检查。
(8)变压器三相连接组别检查。
5)变压器送电试运行
(1)冲击合闸,高压侧投入。5 次,间隔5min。
(2)记录冲击电流,空载电流,一、二次电压,温度。
(3)变压器空载运行24h。
电器
设备
安装
技术
1)GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)安装要求
(4)充高纯氮气(纯度为99.999%)或抽真空来进行内部的净化和检漏。
(5)GIS 设备充气前,按要求对设备进行真空处理,抽真空至规定指标,真空度为133×10
-6MPa,再
继续抽气30min,停泵30min,记录真空度A,再隔5h,读真空度B,若B-A<133×10
-6MPa,则可认为
合格,否则应进行处理并重新抽真空至合格为止。
(6)GIS 设备充气时,应复检六氟化硫湿度。充气后,对设备密封处、焊缝以及管路接头进行全面
检漏,无泄漏为充装完毕。充装完毕24h 后,对设备中气体进行湿度测量。
2)操动机构安装要求
(1)SF6断路器和GIS 所配置的操动机构分为:液压机构、气动机构、弹簧机构。真空断路器多采用
弹簧机构。
(2)合闸弹簧储能完毕后,行程开关应能立即将电动机电源切除;合闸完毕后,行程开关应将电动
机电源接通。
3)隔离开关、负荷开关及高压熔断器安装要求
(1)隔离开关、负荷开关的触头表面应平整、清洁,并应涂以薄层中性凡士林。
5)电容器安装要求
(1)支架安装水平允许偏差为3mm/m。支架立柱间距离允许偏差为5mm。
(2)电容器组安装,三相电容量的差值宜调配到最小,其最大与最小的差值,不应超过三相平均电
容值的5%。
6)电器设备的交接试验
(3)宜单独进行耐压试验,安全距离。例如:电压等级为10kV 时,不设防护栏时的最小安全距离为
0.7m。
(4)直流耐压试验时,每级0.5 倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1min,并记录泄漏电流。试验
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
155
结束后,对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电,至少1min 以上。
电动
机的
干燥
处理
(1)1kV 及以下:500~1000V 兆欧表、1MΩ/kV 的;
1kV 以上:2500V 摇表,定子:1MΩ/kV;转子:0.5MΩ/kV。
(2)干燥:外部加热干燥法、电流加热干燥法。不允许用水银温度计。
(3)每小时温升5~8℃。最高温度70~80℃。
记录绕组的绝缘电阻、绕组温度、干燥电源的电压和电流、环境温度。5h 稳定不变。
电力
架空
线路
施工
技术
3)导线连接要求
(3)握着强度试验,试件不得少于3 组。
(4)液压:95%;螺栓式:90%;钳压:95%。
(5)66kV 及以下:一个接续管和三个补修管,张力放线时不应超过两个补修管;
110kV 架空输电线路:一个接续管和两个补修管。
4)架空线路试验
(1)测量线路的绝缘电阻应不小于验收规范规定。
(2)用红外线测温仪测量导线接头的温度,以检验接头的连接质量。
(3)测量杆塔防雷接地线与接地装置的接地电阻值应符合设计的规定。
(4)检查架空线各相的两侧相位应一致。
(5)在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3 次。
电缆
直埋
敷设
要求
(1)铠装电缆,铠装层接地电阻≤10Ω。
(2)沟底有石块:100mm 厚的软土或细沙。
一般埋深:0.7m,穿越农田:1m。
保护板宽度应超过电缆两侧以外各50mm。
电力
电缆
交接
试验
电力电缆的交接试验:测量绝缘电阻、交流耐压试验、测量直流电阻、直流耐压试验及泄漏电流测量、
线路相位检查等。
6kV 以上:交流耐压试验或直流耐压试验及泄漏电流测试;
1kV 及以下:2500V 兆欧表测试绝缘电阻代替耐压试验。
裸母
线施
工技
术
1)母线连接
(1)平置时,螺栓应由下向上穿,在其余情况下,螺母应置于维护侧。两侧均应有平垫圈,相邻螺
栓垫圈间应有3mm 以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
(2)力矩扳手紧固。
(3)铜与铜的连接,在室外、高温且潮湿或对母线有腐蚀性气体的室内必须搪锡,在干燥的室内可
直接连接。
(4)金属母线超过20m 长的直线段、不同基础连接段及设备连接处等部位,应设置补偿装置,采用
编织铜线或薄铜叠片伸缩节。
4.4 自动化仪表工程安装技术
目
考点
重要度星标
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
156
4.4.1 自动化仪表设备
与管线施工技术
考点:自动化仪表安装原则与施工程序
★★
考点:自动化仪表安装内容
★
考点:自动化仪表取源部件安装要求
★★★
考点:自动化仪表设备安装要求
★★
考点:自动化仪表线路安装要求
★★
考点:自动化仪表管道安装要求
★
4.4.2 自动化仪表系统
调试要求
考点:自动化仪表调试的一般要求
★★
考点:单台仪表的校准和试验
★
考点:仪表电源设备的试验
★★
考点:综合控制系统的试验
★★
考点:回路试验和系统试验
★
4.4.1 自动化仪表设备与管线施工技术
考点:自动化仪表安装原则与施工程序★★
1)自动化仪表安装原则
(1)自动化仪表施工的原则:先土建后安装;先地下后地上;先安装设备再配管布线;先两端后中间。
(2)仪表设备安装应遵循的原则:先里后外;先高后低;先重后轻。
(3)仪表调校应遵循的原则:先取证后校验;先单校后联校;先单回路后复杂回路;先单点后网络。
考点:自动化仪表安装内容★
非常规考点。
考点:自动化仪表取源部件安装要求★★★
1)取源部件安装的一般规定
(1)取源部件的安装,应在工艺设备制造或工艺管道预制、安装的同时进行。
(2)安装取源部件的开孔与焊接必须在工艺管道或设备的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。
(3)在高压、合金钢、有色金属的工艺管道和设备上开孔时,应采用机械加工的方法。
(4)在砌体和混凝土浇筑体上安装的取源部件应在砌筑或浇筑的同时埋入,当无法做到时,应预留安装
孔。
(5)安装取源部件时,不应在焊缝及其边缘上开孔及焊接。
(6)当设备及管道有绝热层时,安装的取源部件应露出绝热层外。
(7)取源阀门与设备或管道的连接不宜采用卡套式接头。
(8)取源部件安装完毕后,应与设备和管道同时进行压力试验。
2)温度取源部件安装要求
温度取源部件与管道垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴线垂直相交。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
157
在管道的拐弯处安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相重合。
与管道呈倾斜角度安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相交。
3)压力取源部件安装要求
(1)压力取源部件的安装位置应选在被测物料流束稳定的位置。
(2)压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,压力取源部件应安装在温度取源部件的上游侧。
(3)在水平和倾斜的管道上的安装要求:
①测量气体压力时,取压点的方位在管道的上半部。
②测量液体压力时,取压点的方位在管道的下半部与管道的水平中心线成0°~45°夹角的范围内。
③测量蒸汽压力时,取压点的方位在管道的上半部,或者下半部与管道水平中心线成0°~45°夹角的范
围内。
4)流量取源部件安装要求
(1)在上、下游直管段的最小长度范围内,不得设置其他取源部件或检测元件。
(2)直管段内表面应清洁,无凹坑和凸出物。
(3)采用均压环取压时,取压孔应在同一截面上均匀设置,且上、下游取压孔的数量应相等。
(4)节流装置在水平和倾斜的管道上时,取压口的方位设置要求:
①测量气体流量时,取压口应在管道的上半部。
②测量液体流量时,取压口应在管道的下半部与管道水平中心线成0°~45°夹角的范围内。
③测量蒸汽时,取压口应在管道的上半部与管道水平中心线成0°~45°夹角的范围内。
5)分析取源部件安装要求
(1)分析取源部件应安装在压力稳定、能灵敏反映真实成分变化和取得具有代表性的分析样品的位置。
(2)取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。
(3)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
158
相同。
典型例题
案例
背景资料:
……
取源部件到货后,工程公司进行取源部件的安装。压力取源部件的取压点选择范围(见图),温度取源部
件在管道上开孔焊接安装(见图),在准备系统水压试验时,温度取源部件的安装被监理要求整改。
问题:
1.图中的取压点范围适用何种介质管道?说明温度取源件安装被监理要求整改的理由。
【参考答案】
1.(1)蒸汽介质的管道。因为测量蒸汽压力时,应在管道的上半部,以及下半部与管道水平中心线成0°~
45°夹角范围内。
(2)理由一:温度取源部件顺着物料流向安装。正确做法:温度取源部件与管道呈倾斜角度安装时,宜
逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相交。
理由二:温度取源部件在管道的焊缝上开孔焊接。正确做法:安装取源部件时,不应在设备或管道的焊缝
及其边缘上开孔及焊接。
考点:自动化仪表设备安装要求★★
1)仪表设备安装的一般规定
(1)直接安装在管道上的仪表,宜在管道吹扫后安装,当必须与管道同时安装时,在管道吹扫前应将仪
表拆下。
(2)直接安装在设备或管道上的仪表安装完毕后应进行压力试验。
(3)仪表接线箱(盒)应采取密封措施,引入口不宜朝上。
2)温度检测仪表安装
(1)测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置,应采取防弯曲措施。
(2)压力式温度计的温包必须全部浸入被测对象中。
(3)在多粉尘的部位安装测温元件,应采取防止磨损的措施。
(4)表面温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触,并应固定牢固。
3)压力检测仪表安装
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
159
(1)现场安装的压力表,不应固定在有强烈振动的设备或管道上。
(2)测量低压的压力表或变送器的安装高度,宜与取压点的高度一致。
(3)测量高压的压力表安装在操作岗位附近时,宜距操作面1.8m 以上,或在仪表正面加保护罩。
4)流量检测仪表安装
(1)节流件必须在管道吹洗后安装。
(2)节流件安装方向,应使流体从节流件的上游端面流向节流件的下游端面,孔板的锐边或喷嘴的曲面
侧迎着被测流体的流向。
(3)在水平和倾斜的管道上安装的孔板或喷嘴,当排泄孔流体为液体时,排泄孔的位置应在管道的正上
方,当流体为气体或蒸汽时,排泄孔的位置应在管道的正下方。
(4)涡轮流量计和涡街流量计的信号线应使用屏蔽线。
(5)质量流量计应安装于被测流体完全充满的水平管道上,在垂直管道中的流体流向应自下而上。测量
气体时,箱体管应置于管道上方;测量液体时,箱体管应置于管道下方。
(6)电磁流量计外壳、被测流体和管道连接法兰之间应连接为等电位,并应接地。
(7)超声波流量计安装时,对于水平管道,换能器的位置应在与水平直线成45°夹角的范围内,被测管
道内壁不应有影响测量精度的结垢层或涂层。
5)物位检测仪表安装
(1)浮筒液位计的安装应使浮筒呈垂直状态。
(2)用差压计或差压变送器测量液位时,仪表安装高度不应高于下部取压口。
(3)超声波物位计不应安装在进料口的上方;传感器宜垂直于物料表面;在信号波束角内不应有遮挡物;
物料的最高物位不应进入仪表的盲区。
(4)雷达物位计不应安装在进料口的上方,传感器应垂直于物料表面。
6)成分分析和物性检测仪表安装
可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置应根据所检测气体的密度确定,其密度大于空气时,检测
器应安装在距地面200~300mm 处;其密度小于空气时,检测器应安装在泄漏区域的上方。
典型例题
【单选】关于温度检测仪表安装的说法,错误的是(
)。
A.受物料强烈冲击的位置安装时应采取防弯曲措施
B.压力式温度计的感温包应大部分浸入被测对象中
C.多粉尘环境安装的测温元件应采取防止磨损措施
D.表面温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触
【参考答案】B
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
160
考点:自动化仪表线路安装要求★★
1)仪表线路安装的一般要求
(1)线路周围环境温度超过65℃时,应采取隔热措施;附近有火源时,应采取防火措施。
(2)线路与绝热的设备及管道绝热层之间的距离应大于或等于200mm,与其他设备和管道之间的距离应
大于或等于150mm。
(3)线路进入室外的盘、柜、箱时,宜从底部进入,并应有防水密封措施。
2)线缆及光缆敷设
(1)电缆不应有中间接头,当需要中间接头时,应在接线箱或接线盒内接线。
(2)在光纤连接前和光纤连接后均应对光纤进行测试;光缆的弯曲半径不应小于光缆外径的15 倍;光
纤连接应采用专用设备进行熔接。
(3)交流电源线路和仪表信号线路宜分层敷设。在同一电缆桥架内时,应用金属隔板隔开敷设。
(4)明敷设的仪表信号线路与具有强磁场和强静电场的电气设备之间的净距离宜大于1.50m;当采用屏
蔽电缆或穿金属导管以及在金属槽式桥架内敷设时,宜大于0.8m。
考点:自动化仪表管道安装要求★
非常规考点。
4.4.2 自动化仪表系统调试要求
考点:自动化仪表调试的一般要求★★
(1)仪表在安装和使用前应进行检查、校准和试验。仪表安装前的校准和试验应在室内进行。
(2)用于仪表校准和试验的标准仪器仪表,应具备有效的计量检定合格证明,其基本误差的绝对值不宜
超过被校准仪表基本误差绝对值的1/3。在选择试验用的标准仪器仪表时,至少应保证其准确度比被校准仪表
高一个等级。
考点:单台仪表的校准和试验★
非常规考点。
考点:仪表电源设备的试验★★
(1)电源设备的带电部分与金属外壳之间的绝缘电阻,当采用500V 兆欧表测量时,不应小于5MΩ。
(2)不间断电源应进行自动切换性能试验。
考点:综合控制系统的试验★★
(1)综合控制系统在回路试验和系统试验前应在控制室内对系统本身进行试验。
(2)试验项目应包括组成系统的各操作站、工程师站、控制器、个人计算机和管理计算机、总线和通信
网络等设备的硬件和软件的有关功能试验。
考点:回路试验和系统试验★
非常规考点。
课程回顾
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
161
自动化仪表
自动化仪表设备
与管线施工技术
自动化仪表系统调
试要求
安装原则
安装内容
取源部件安装要求
设备安装要求
线路安装要求
管道安装要求
调试的一般要求
校准和试验
仪表电源设备的试验
综合控制系统的试验
回路试验和系统试验
仪表施工原则
仪表设备安装原则
仪表调校原则
一般规定
温度取源部件
压力取源部件
流量取源部件
分析取源部件
一般规定
温度检测仪表
压力检测仪表
流量检测仪表
物位检测仪表
成分分析和物性检测仪表
一般要求
线缆及光缆敷设
重点回顾
考点
内容
取源部
件安装
的一般
规定
(1)在工艺设备制造或工艺管道预制、安装的同时进行。
(2)开孔与焊接必须在工艺管道或设备的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。
(3)机械加工。
(5)不应在焊缝及其边缘上开孔及焊接。
(6)露出绝热层外。
(8)与设备和管道同时进行压力试验。
温度
2)温度取源部件安装要求
与管道垂直安装时:垂直相交。拐弯处安装时:逆着,重合。
与管道呈倾斜角度安装时:逆着,相交。
2)温度检测仪表安装
(1)强烈冲击:防弯曲措施。
(3)多粉尘:防止磨损措施。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
162
压力
3)压力取源部件安装要求
(1)流束稳定的位置。
(2)同一管段上,压力取源部件应安装在温度取源部件的上游侧。
3)压力检测仪表安装
(2)测量低压的压力表或变送器的安装高度,宜与取压点的高度一致。
流量
4)流量取源部件安装要求
4)流量检测仪表安装
(1)节流件必须在管道吹洗后安装。
(2)孔板的锐边或喷嘴的曲面侧迎着被测流体的流向。
(5)质量流量计应安装于被测流体完全充满的水平管道上,在垂直管道中的流体流向应自下而上。
测量气体时,箱体管置于管道上方;测量液体时,箱体管置于管道下方。
(6)电磁流量计外壳、被测流体和管道连接法兰之间应连接为等电位,并应接地。
物位
5)物位检测仪表安装
(1)浮筒液位计的安装应使浮筒呈垂直状态。
(2)用差压计或差压变送器测量液位时,仪表安装高度不应高于下部取压口。
(3)超声波物位计不应安装在进料口的上方。
成分分
析
5)分析取源部件安装要求
(1)安装在压力稳定、能灵敏反映真实成分变化和取得具有代表性的分析样品的位置。
(2)取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞。
6)成分分析和物性检测仪表安装
密度大于空气时,检测器应安装在距地面200~300mm 处;小于空气时,泄漏区域上方。
4.5 防腐蚀与绝热工程施工技术
目
考点
重要度星标
4.5.1 防腐蚀工程施
工技术
考点:防腐蚀方法
★★★
考点:表面处理
★★
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
163
考点:涂装
★★★
考点:衬里
★
4.5.2 绝热工程施工
技术
考点:绝热层施工技术要求
★★
考点:防潮层施工技术要求
★★
考点:保护层施工技术要求
★★
4.5.1 防腐蚀工程施工技术
考点:防腐蚀方法★★★
1)介质处理
包括去除介质中促进腐蚀的有害成分,调节介质的pH 值及改变介质的湿度等。
例如:锅炉给水的除氧;在管道输送原油前,脱出原油中水及其他腐蚀性成分。
2)覆盖层
(1)涂料涂层
(2)金属涂层
(3)衬里
3)电化学保护
分为阳极保护和阴极保护两种形式。
例如:阳极保护是把被保护金属与外加电源正极相连接,或用强氧化剂处理,使它作为电解池的阳极,进
行阳极极化形成一层致密的氧化膜,从而起到保护作用。硫酸设备等化工设备和设施可采用阳极保护技术;
埋地钢质管道、管网以及储罐常采用阴极保护技术。
4)添加缓蚀剂
例如:加入乌洛托品等缓蚀剂可减轻炼油装置的腐蚀。
典型例题
【单选】用氯丁胶乳水泥砂浆衬里属于哪种防腐措施:(
)
A.介质处理
B.覆盖层
C.电化学保护
D.添加缓蚀剂
【参考答案】B
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
164
考点:表面处理★★
1)表面处理方法
表面处理的方法有清洗(脱脂处理)、机械除锈、喷(抛)射除锈、酸洗等。
2)表面处理的技术要求
(1)工具除锈
工具处理分为St2级、St3级两个质量等级。
(2)喷射除锈
喷射除锈时金属表面的温度应高于露点以上3℃。
喷射处理分为Sa1级、Sa2级、Sa2.5级、Sa3级四个质量等级。
(3)酸洗除锈
①酸洗处理前,金属表面应采用工具或喷射除锈除掉表面上大部分氧化皮、锈和旧涂层,以缩短酸洗除锈
时间。
②将金属表面浸入常温酸洗液中,直至氧化皮和锈全部除掉。酸洗液中应加入足够缓蚀剂,以减少对金
属的腐蚀。金属表面达到要求后,用淡水充分冲洗干净。然后分别浸入磷化液和钝化液进行磷化和钝化处理。
酸洗液中溶入铁的含量不超过10%。
③酸洗后的金属表面应用干净的高压空气吹干水分,且不应码垛堆放。
考点:涂装★★★
1)涂装技术要求
(1)涂料进场时,供料方除提供产品质量证明文件外,尚应提供涂装的基体表面处理和施工工艺等要求。
产品质量证明文件应包括产品质量合格证、质量技术指标及检测方法、材料检测报告或技术鉴定文件。
(2)施工环境温度宜为5~30℃,相对湿度不大于85%,或涂覆的基体表面温度比露点温度高3℃。
典型例题
【单选】涂料进场时,供料方提供的产品质量文件不包括(
)。
A.质量技术指标
B.施工技术工艺
C.材料检测报告
D.技术鉴定文件
【参考答案】B
考点:衬里★
非常规考点。
4.5.2 绝热工程施工技术
考点:绝热层施工技术要求★★
1)厚度和宽度
(1)当采用一种绝热制品,保温层厚度大于或等于100mm,保冷层厚度大于或等于80mm 时,应分为两层
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
165
或多层逐层施工,各层的厚度宜接近。
(2)硬质或半硬质绝热制品的拼缝宽度,当作为保温层时,不应大于5mm;当作为保冷层时,不应大于
2mm。
2)接缝
绝热层施工时,同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度不宜小于100mm。
水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线45°范围内。当采用大管径的多块硬质成型绝热
制品时,绝热层的纵向接缝位置可不受此限制,但应偏离管道垂直中心线位置。
3)伸缩缝及膨胀间隙的留设要求
(1)设备或管道采用硬质绝热制品时,应留设伸缩缝。
(2)两固定管架间水平管道绝热层的伸缩缝,至少应留设一道。
(3)立式设备及垂直管道,应在支承件、法兰下面留设伸缩缝。
(4)弯头两端的直管段上,应各留一道伸缩缝;当两弯头之间的间距较小时,其直管段上的伸缩缝可根
据介质温度确定仅留一道或不留设伸缩缝。
(5)伸缩缝留设的宽度,设备宜为25mm,管道宜为20mm。
(6)保温层的伸缩缝,应采用矿物纤维毡条、绳等填塞严密,并应捆扎固定。高温设备及管道保温层的
伸缩缝外,应再进行保温。
(7)保冷层的伸缩缝,应采用软质绝热制品填塞严密或挤入发泡型胶粘剂,外面应用50mm 宽的不干性
胶带粘贴密封。保冷层的伸缩缝外应再进行保冷。
(8)多层绝热层伸缩缝的留设:中、低温保温层的各层伸缩缝,可不错开;保冷层及高温保温层的各层
伸缩缝,必须错开,错开距离应大于100mm。
4)附件
(1)保温设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件,应进行保温,当设计无规定时,
可不必保温。
(2)保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件,必须进行保冷,其保冷层长度
不得小于保冷层厚度的4 倍或敷设至垫块处,保冷层厚度应为邻近保冷层厚度的1/2,但不得小于40mm。设
备裙座里外均应进行保冷。
(3)施工后的保温层不得覆盖设备铭牌。当保温层厚度高于设备铭牌时,可将铭牌周围的保温层切割成
喇叭形开口,开口处应规整,并应设置密封的防雨水盖。施工后的保冷层应将设备铭牌处覆盖,设备铭牌应
粘贴在保冷系统的外表面,粘贴铭牌时不得刺穿防潮层。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
166
5)捆扎法施工
(1)捆扎间距:对硬质绝热制品不应大于400mm;对半硬质绝热制品不应大于300mm;对软质绝热制品
宜为200mm。
(2)每块绝热制品上的捆扎件不得少于两道;对有振动的部位应加强捆扎。
(3)不得采用螺旋式缠绕捆扎。
(4)双层或多层绝热层的绝热制品,应逐层捆扎,并应对各层表面进行找平和严缝处理。
6)绝热绳缠绕施工
当用绝热绳缠绕施工时,各层缠绳应拉紧,第二层应与第一层反向缠绕,并应压缝。绳的两端应用镀锌铁
丝捆扎于管道上。
7)硬质绝热制品铺覆
不允许穿孔的硬质绝热制品,钩钉位置应布置在制品的拼缝处;钻孔穿挂的硬质绝热制品,其孔缝应采用
矿物棉填塞。
典型例题
【单选】关于绝热层伸缩缝及膨胀缝间隙留设的说法,正确的是(
)。
A.多层保冷层的施工,各层伸缩缝可不错开
B.高温设备及管道保温层的伸缩缝外,不再进行保温
C.伸缩缝留设的宽度,设备宜为25mm,管道宜为3Omm
D.立式设备及垂直管道,应在支承件、法兰下面留设伸缩缝
【参考答案】D
考点:防潮层施工技术要求★★
1)玻璃纤维布复合胶泥涂抹结构
(1)立式设备和垂直管道的环向接缝,应为上下搭接。卧式设备和水平管道的纵向接缝位置,应在两侧
搭接,并应缝口朝下。
(2)玻璃纤维布应随第一层胶泥层边涂边贴,其环向、纵向缝的搭接宽度不应小于50mm,搭接处应粘贴
密实,不得出现气泡或空鼓。
(3)粘贴的方式,可采用螺旋形缠绕法或平铺法。公称直径小于800mm 的设备或管道,玻璃布粘贴宜采
用螺旋形缠绕法,玻璃布的宽度宜为120~350mm;公称直径大于或等于800mm 的设备或管道,玻璃布粘贴可
采用平铺法,玻璃布的宽度宜为500~1000mm。
(4)待第一层胶泥干燥后,再涂抹第二层胶泥。
典型例题
【单选】关于管道防潮层采用玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工的做法,正确的是(
)。
A.环向和纵向缝应对接粘贴密实
B.玻璃纤维布不应用平铺法
C.第一层胶泥干燥后贴玻璃丝布
D.玻璃纤维布表面需涂胶泥
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
167
【参考答案】D
考点:保护层施工技术要求★★
1)金属保护层施工技术要求
(1)一般要求
①金属保护层的接缝可选用搭接、咬接、插接及嵌接的形式。保护层安装应紧贴保温层或防潮层。金属
保护层纵向接缝可采用搭接或咬接;环向接缝可采用插接或搭接。室内的外保护层结构,宜采用搭接形式。
②压型板应由下而上进行安装。压型板可采用螺栓与胶垫、自攻螺钉或抽芯铆钉固定。当采用硬质绝热制
品时,其金属压型板的宽波应安装在外面;当采用半硬质和软质绝热制品时,其压型板的窄波应安装在外面。
③垂直管道或设备金属保护层的敷设,应由下而上进行施工,接缝应顺水搭接。
(2)管道绝热保护层
①水平管道金属保护层的环向接缝应沿管道坡向,顺水搭接,其纵向接缝宜布置在水平中心线下方的
15°~45°处,并应缝口朝下。当侧面或底部有障碍物时,纵向接缝可移至管道水平中心线上方60°以内。
②水平支管与垂直主管相交时,水平支管保护层先施工,垂直主管应按支管保护层外径开口,水平支管保
护层应插入垂直主管保护层开口内。
水平支管与垂直主管相交时金属保护层安装示意图
1 一垂直主管;2—水平支管;3—垂直主管绝热层;4—水平支管绝热层;
5—垂直主管保护层;6—水平支管保护层;7—接缝处密封胶
典型例题
【单选】下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是(
)。
A.搭接形式
B.对接形式
C.插接形式
D.咬接形式
【参考答案】B
课程回顾
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
168
防腐蚀与绝热
防腐蚀
绝热
防腐蚀方法
表面处理
涂装
衬里
绝热层
防潮层
保护层
介质处理
覆盖层
电化学保护
缓蚀剂
方法
技术要求
工具除锈
喷射除锈
酸洗除锈
厚度和宽度
接缝
伸缩缝
附件
捆扎法施工
绝热绳缠绕施工
硬质绝热制品铺覆
玻璃纤维布复合胶泥涂抹
接缝形式
压型板
接缝位置
重点回顾
考点
内容
防腐蚀
方法
1)介质处理:调节介质的pH 值、湿度等。例如:锅炉给水的除氧;原油脱水。
2)覆盖层:涂料涂层、金属涂层、衬里。
3)电化学保护。
4)添加缓蚀剂:乌洛托品。
涂装
环境温度宜为5~30℃,相对湿度不大于85%,或基体表面温度比露点温度高3℃。
绝热层
施工技
术要求
1)厚度和宽度
(1)分层施工:保温层≥100mm,保冷层≥80mm 时。
(2)拼缝宽度:保温层≤5mm;保冷层≤2mm。
2)接缝:同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度不宜小于100mm。
3)伸缩缝及膨胀间隙的留设要求
(1)硬质绝热制品应留设伸缩缝。
(2)两固定管架间水平管道绝热层的伸缩缝,至少应留设一道。
(3)立式设备及垂直管道,应在支承件、法兰下面留设伸缩缝。
(4)当两弯头之间的间距较小时,可根据介质温度确定仅留一道或不留设伸缩缝。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
169
(5)伸缩缝留设的宽度,设备宜为25mm,管道宜为20mm。
4)附件
(1)保温:设计无规定时,可不必保温。
(2)保冷:必须进行保冷,其保冷层长度不得小于保冷层厚度的4 倍或敷设至垫块处,保冷层厚度
应为邻近保冷层厚度的1/2,但不得小于40mm。
5)捆扎法施工
(1)捆扎间距:硬质≤400mm;半硬质≤300mm;软质≤200mm。
(2)每块不少于两道。
(3)不得螺旋式缠绕捆扎。
(4)逐层捆扎。
4.6 石油化工设备安装技术
目
考点
重要度星标
4.6.1 塔器设备安装
技术
考点:塔器设备到货验收
★★
考点:塔器设备安装
★★★
考点:耐压试验
★★★
考点:内件安装、清洗、封闭
★
4.6.2 金属储罐制作
与安装技术
考点:金属储罐制作
★★★
考点:金属储罐安装方法
★★★
考点:金属拱顶储油罐倒装法施工
★★★★
4.6.3 设备钢结构制
作与安装技术
考点:钢结构制作
★★
考点:钢结构安装
★★★
4.6.1 塔器设备安装技术
考点:塔器设备到货验收★★
1)塔器的结构形式
塔器为长细圆筒形结构的直立式工艺设备,由筒体、封头(或称头盖)和裙座组成,是专门为某种生产工
艺要求而设计、制造的非标准设备。塔器适用于蒸馏、抽提、吸收、精制等工艺过程。
2)塔器现场到货状态
到货状态分为整体、分段和分片三种。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
170
考点:塔器设备安装★★★
1)整体安装
(1)基础验收:基础上应清晰地标出标高基准线、中心线。
(2)设置垫铁:设备每个地脚螺栓近旁至少设置一组垫铁,设置在加强筋下;每组垫铁的块数不宜超过
5 块,放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间;斜垫铁应成对相向使用,搭接长度不应小于全长的
3/4;垫铁组高度宜为30~80mm,平垫铁宜露出10~30mm,斜垫铁宜露出10~50mm;垫铁端面应露出设备底
面外缘,垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心;每组垫铁应放置整齐、平稳,接触良
好;设备调平后,每组垫铁均应压紧。若是卧式带滑动端的设备,滑动端预埋板上严禁放置垫铁。
(3)设备就位
(4)找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固:以塔本体任意相邻的方位线作为垂直度找正基准,通过调整垫铁
组,使塔的标高和垂直度达到要求;分两次对称拧紧地脚螺栓,第一次拧至要求力矩的50%,第二次达到100%
要求力矩;用0.25kg 的手锤敲击各组垫铁,不应有松动的情况;检查合格后,24h 内进行垫铁层间点焊。若
是卧式设备,其滑动端地脚螺栓宜处于支座长圆孔的中间,位置偏差应偏向补偿温度变化所引起的伸缩方向。
设备配管结束后,松动滑动端支座地脚螺栓螺母,使其与支座板面间留有1~3mm 间隙,并紧固锁紧螺母。
典型例题
案例
背景资料:
安装公司项目部进场后,在进行设计交底时,发现反应器设备原设计不带吊耳,后与设计协商,确定了吊
耳位置,由制造厂进行焊接,并进行热处理。
采用的绳扣规格为:钢芯钢丝绳Φ136、Φ90,纤维芯钢丝绳Ф60,吊装时均为一弯两股使用。Φ136、Φ
90、Φ60 的安全系数计算结果分别为5.44、5.56 和7.79。
二级氧化反应器安装前安装公司检查了基础的混凝土强度、预埋地脚螺栓的标高、露出基础长度,地脚螺
栓的螺母和垫圈配套,螺纹和螺母保护完好。清理了支座表面杂质、涂抹润滑油。二级氧化反应器初步找平找
正后(见图),进行验收,被监理要求整改,整改后符合要求。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
171
图二级氧化反应器安装示意图
问题:
1.吊耳验收时应检查哪些内容?
2.吊装施工方案中三种绳扣的安全系数能否满足规范要求?说明理由。
3.二级氧化反应器安装前还应对基础强度和预埋地脚螺栓进行哪些检查?图中的二级氧化反应器安装固
定为什么被监理要求整改?
【参考答案】
1.吊耳验收时应检查内容:吊耳出厂质量证明文件(检测报告)、外观质量、焊接位置和尺寸。
2.只有φ60 的钢丝绳扣的安全系数满足规范要求,其他两种不满足。三种吊装绳扣都是一弯两股使用,
属捆绑绳扣,安全系数应该大于或等于6。
3.(1)二级氧化反应器安装前还应检查基础的混凝土配合比、混凝土养护、预压沉降详细记录。预埋地
脚螺栓还应检查地脚螺栓中心距。
(2)因为氧化反应器是高温工作的设备,考虑设备的热膨胀,安装时地脚螺栓应在制作底板长孔的中间,
位置偏差应偏向补偿温度变化所引起的伸缩方向。所以图中的二级氧化反应器安装固定被监理要求整改。
考点:耐压试验★★★
1)水压试验
在设备最高与最低点且便于观察的位置各设置一块量程相同并经检定合格的压力表。压力表精度等级不
低于1.6 级;压力表量程不低于1.5 倍且不高于3 倍试验压力;压力表的直径不应小于100mm;试验压力以装
设在设备最高处的压力表读数为准;充液后缓慢升至设计压力,确认无泄漏后继续升压至试验压力,保压时
间不少于30min,然后将压力降至设计压力,对所有焊接接头和连接部位进行检查,无渗漏、无可见变形、试
验过程中无异常的响声为合格。
考点:内件安装、清洗、封闭★
非常规考点。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
172
4.6.2 金属储罐制作与安装技术
考点:金属储罐制作★★★
(1)底板制作:每罐预留两块边缘板待现场铺设时实测调整后再下料。
(2)壁板预制:每圈壁板留两道活动缝,每缝预留长度300mm 的余量;壁板滚制后,应立置在平台上用
样板检查,垂直方向上用直线样板检查,其间隙不应大于2mm;水平方向上用弧形样板检查,其间隙不应大于
4mm。
(3)顶板预制:罐顶瓜皮板,下料时要求两对角线之差的绝对值不大于5mm;成形后瓜皮板用核准的弦
长为2m 的弧形样板检查,间隙不大于10mm 为合格。
(4)包边角钢滚制:采用弦长为2m 的弧形样板检查,以间隙不大于2mm 为合格。
考点:金属储罐安装方法★★★
1)正装法
(1)外搭脚手架正装法
脚手架随罐壁板升高而逐层搭设;采用吊车吊装壁板。适合于大型和特大型储罐,便于自动焊作业。
(2)内挂脚手架正装法
采用吊车吊装壁板;每组对一圈壁板,就在壁板内侧沿圆周挂上一圈三脚架,在三脚架上铺设跳板,组成
环形作业平台,作业人员即可在平台上组对安装上一层壁板;一台储罐施工宜用2~3 层作业平台,从下至上
交替使用。
(3)水浮正装法
罐底板、底圈壁板、第二圈罐壁板施工完毕,底圈壁板与底板的大角缝组焊完毕并检验合格后,利用这部
分罐体作为水槽;在罐体内组焊浮船,浮船施工完毕并检验合格,利用浮船作为内操作平台;向罐内充水,使
浮船浮升到需要高度,逐圈组装第三圈及以上各圈壁板。
2)倒装法
罐底板铺设后,先完成底板边缘板外侧300mm 对接焊缝的焊接,并进行无损检测;组装焊接顶层壁板及
包边角钢,组装焊接罐顶;采用中心柱组装法、边柱倒装法(有液压顶升、葫芦提升等)、充气顶升法和水浮
顶升法等提升工艺提升罐顶;自上而下依次组装焊接每层壁板,直至底层壁板;完成底板中腹板焊接、大角缝
焊接,最后完成伸缩缝焊接。
典型例题
【单选】大型储罐安装方法有高空作业面的是(
)。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
173
A.倒装法
B.正装法
C.气压顶升法
D.水浮法
【参考答案】B
考点:金属拱顶储油罐倒装法施工★★★★
1)基础验收
复测基础有关数据,基础检验合格,混凝土强度达到设计强度的75%以上,方可进行储罐安装施工。
2)罐底安装
底板铺设前,底面应涂刷沥青防腐漆二道,每板留出边缘50mm 不刷;按排板方位图在基础上标出底板、
边缘板的位置;底板由中心向外铺设;罐底板任意相邻两个焊接接头之间的距离以及边缘板对接焊缝距底圈
罐壁纵焊缝的距离不应小于300mm;底板边缘板外侧300mm 的对接焊缝应先行组焊并进行射线探伤检测,焊缝
合格后,在罐底板上按罐体半径于罐内侧焊好限位铁。
3)顶圈壁板安装和包边角钢安装
组对顶圈壁板,控制好其椭圆度,完成顶圈壁板纵缝焊接;安装包边角钢,包边角钢本身对接缝须离开壁
板纵缝200mm以上;焊接顺序是先焊内侧断续焊,后焊外侧角缝;焊工均匀分布,同向施焊。
4)顶板安装
设立临时立柱和中心支撑圈,然后对称吊装瓜皮板;焊接要求,先焊内侧焊缝,后焊外侧焊缝;径向长缝
宜采用隔缝对称焊法;焊接与包边角钢的角缝时,焊工均布且沿同一方向分段退焊。
5)第二圈板(自顶往下)组焊
按图吊装第二圈板;各圈罐壁纵向焊缝宜向同方向错开板长的1/3,且不应小于300mm;组对时留两道活
动口用以调整本圈壁板的周长,各用两个3t 吊链收紧,其余各立缝先焊外侧。
6)提升
在罐壁板内侧沿周向均匀设置提升架,提升架上设置提升工具(电动葫芦、液压千斤顶);设置进出罐内
的通道;胀圈用千斤顶或加紧丝与罐壁胀紧;各起吊点同步上升至预定高度。
7)焊接
壁板提升到位后,将已经围好的下一圈壁板找平顺后统一点焊,活动口两侧各留1.5m 不焊;焊工进罐内
焊接立缝内侧;环缝焊接要求焊工均布,在焊接层次和焊接方向上同步,焊接顺序先外侧后内侧;切除调整
焊缝处多余的钢板预留量,完成调整焊缝的焊接和其相连的环缝焊接。
8)底板、大角缝焊接
边缘板采用隔缝焊接(此前边缘板外侧300mm 左右的对接焊缝已在壁板安装前完成,内侧待边缘板与壁
板的角缝焊接后再施焊);罐底与罐壁连接的角焊缝应先焊内侧环形角缝,再焊外侧环形角缝;焊工对称均匀
分布,同一方向进行分段焊接;初层角焊缝采用分段退焊或跳焊法;中幅板焊接时先焊短焊缝、后焊长焊缝,
焊前要将长焊缝的定位焊点全部磨去;遵循由罐中心向四周并隔缝对称焊接的原则,分段退焊或跳焊;最后
焊工均布,同向施焊,完成中腹板与边缘板的焊接。
9)拱顶焊接
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
174
先焊内侧断续焊,后焊外部连续焊;先焊环向短缝,再焊径向长缝;由拱顶中心向外分段退焊;包边角
钢与顶板的环缝,焊工均布,沿同一方向分段退焊,不得超量焊接。
10)罐检验
(1)罐外观尺寸的检查:罐壁铅垂的允许偏差不超过罐壁高的4/1000,且不大于50mm;壁板局部凹凸变
形及底圈板的半径允许偏差范围为±13mm;高度偏差≤50mm。
(2)储罐试验:罐底板的所有焊缝采用真空箱试漏法进行严密性试验;罐壁的严密性和强度试验采用注
水到设计要求的充水高度,静置48h,罐壁无异常变形,罐壁、罐底各部分焊缝无渗漏,则罐壁的严密性和强
度试验合格;罐顶的严密性试验、强度试验和稳定性试验前封闭储罐,通过适当排水或注水的方法,使罐顶
处的负压或正压力达到试验所需要的参数值,正压时在罐顶涂以肥皂水检查,无泄漏则罐顶严密性合格,正压
和负压试验后立即将罐顶孔开启,使储罐内部与大气相通,恢复到常压,罐顶无异常变形,则罐顶的强度和稳
定性合格。
11)矫正焊接变形技术措施
(1)机械矫正
(2)火焰加热矫正
典型例题
案例
背景资料:
某安装公司承包成品油库区的安装工程,工程内容为6 台5000m
3柴油储罐、8 台2000m
3汽油储罐和2 台
1000m
3航油储罐以及配套的管道安装、防腐工程等,柴油储罐和航油储罐为拱顶储罐,汽油储罐为内浮顶拱顶
储罐。安装公司项目部进场后,编制了储罐施工方案和施工进度计划表,施工方案选用倒装法进行罐体结构施
工;在审批时,施工进度计划被项目部技术负责人否定,要求重新编制。
项目部对施工现场职业健康安全危险源辨识后,识别出金属储罐制作安装时,存在的危险源有:爆炸、高
空作业、受限空间作业、吸入烟雾(尘粒)、高空坠物等。
项目部配置的计量器具有:钢直尺、5m 钢卷尺、直角尺等,并自制了罐壁板和顶板的弧度靠模,满足储罐
本体制作安装的质量控制要求。
罐体施工时,25t 汽车吊进行吊装作业,在起重臂仰角达80°时,遭遇强风,汽车吊后侧支腿开始下沉,
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
175
吊车身逐渐倾斜,起重指挥人员立即停止吊装作业;项目部排除吊车倾斜因素后,重新进行吊装施工。
问题:
1.施工进度计划表为什么被否定?存在哪些问题?
2.金属储罐在施工现场的制作安装中还存在哪些危险源?
3.自制顶板孤形靠模的弦长应是多少?靠模使用前应由谁进行检验?项目部配置的钢直尺应按哪类计量器
具进行管理?
4.罐体施工时,吊装中导致车身倾斜的因素有哪几个?
【参考答案】
1.(1)因为计划表中施工顺序有问题。
(2)存在问题如下:
①C 和D 顺序反了,应先进行底板外缘300mm 焊接,再进行底板外缘300mm 焊缝探伤。
②J 和K 顺序反了,应水压试验,再防腐施工。
2.还存在的危险源有:火灾、灼伤、跌落、坍塌、触电、雷击、中毒、窒息、中暑、冻伤、辐射、化学腐
蚀、物体打击、机械伤害等。
3.(1)弦长为2m。
(2)现场质量检查员和专业技术人员。
(3)C 类。
4.吊车超载,支腿不稳定,机械故障,起重臂杆仰角超限,强风。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
176
4.6.3 设备钢结构制作与安装技术
考点:钢结构制作★★
1)金属结构制作要求:
①对于有较大收缩或角变形的接头,正式焊接前应采用预留焊接收缩余量或反变形方法控制收缩和变形。
②焊接H 型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距,不宜小于200mm;翼缘板拼接长度不应小于600mm;
腹板拼接宽度不应小于300mm;H 型钢端头到拼接缝的长度不应小于600mm。
考点:钢结构安装★★★
1)钢结构安装程序
构件检查→基础复查→钢柱安装→支撑安装→梁安装→平台板(层板、屋面板)安装→围护结构安装。
2)钢结构紧固连接要求
(1)抗滑移试验:钢结构制作和安装单位,应分别进行高强度螺栓、连接摩擦面的抗滑移系数试验;当
高强度螺栓连接节点按承压型连接或张拉型连接进行强度设计时,可不进行摩擦面抗滑移系数的试验。
(2)高强度螺栓连接要求:
①高强度螺栓连接处的摩擦面采用手工砂轮打磨时,打磨方向应与受力方向垂直,且打磨范围不应小于
螺栓孔径的4 倍。
②高强度大六角头螺栓连接副应由一个螺栓、一个螺母和两个垫圈组成,垫圈的倒角应朝向螺栓头或螺母。
③扭剪型高强度螺栓连接副应由一个螺栓、一个螺母和一个垫圈组成。扭剪型高强度螺栓安装时,螺母带
圆台面的一侧应朝向垫圈有倒角的一侧。
3)钢结构安装要求
(1)多节柱安装时,每节柱的定位轴线应从地面控制轴线直接引上,不得从下层柱的轴线引上,避免造
成过大的累积误差。
(2)吊车梁和吊车桁架安装就位后不应下挠。
(3)钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应超过相应设计
值的1.15 倍。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
177
(4)薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求;厚涂型防火涂料涂层的厚度,80%及
以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。
典型例题
案例
背景资料:
湿式电除尘器设备框架设计为四层钢架,采用高强螺栓连接。在钢架基础复查和构件验收合格,相关资料
已准备,向监理工程师申请开工时,被要求补齐高强螺栓连接磨擦面的相关试验报告。钢架施工时为了施测方
便,第二层钢柱定位以第一层钢柱柱顶中心为基准。二层钢架安装完成后,检查发现钢架的安装误差超标,分
析原因是由于累积误差过大所致。
问题:
1.需要补齐高强螺栓连接摩擦面的哪种试验报告?如何避免钢架定位的累积误差?
【参考答案】
1.(1)需要补齐高强螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验报告。
(2)多节柱安装时,每节柱的定位轴线应从地面控制轴线直接引上,不得从下层柱的轴线引上,避免造
成过大的积累误差。
课程回顾
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
178
石油化工
塔器
储罐
钢结构
到货验收
安装
耐压试验
内件安装、清洗、封闭
制作
安装方法
倒装法施工
制作
安装
基础验收
设置垫铁
设备就位
找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固
水压试验
压力表
过程
底板
壁板
顶板
包边角钢
正装法
倒装法
基础验收
罐底安装
顶圈壁板
包边角钢
顶板安装
圈板
提升
焊接
检验
矫正
有较大收缩或角变形
H 型钢
程序
紧固连接
试验
高强度螺栓
安装要求
定位轴线
扰度
防火涂层厚度
重点回顾
考点
内容
塔器设
备安装
1)整体安装
(2)设置垫铁:每个地脚螺栓旁一组,设置在加强筋下;每组不宜超过5 块,平垫铁厚的放下面,
薄的宜放中间;斜垫铁成对使用,搭接长度不应小于全长的3/4;垫铁组高度宜为30~80mm,平垫铁
宜露出10~30mm,斜垫铁宜露出10~50mm;伸入长度应超过设备地脚螺栓的中心。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
179
(4)以任意相邻的方位线作为垂直度找正基准。若是卧式设备,其滑动端地脚螺栓宜处于支座长圆
孔的中间,位置偏差应偏向补偿温度变化所引起的伸缩方向。设备配管结束后,松动滑动端支座地脚
螺栓螺母。
金属储
罐制作
(1)底板制作:每罐预留两块边缘板待现场铺设时实测调整后再下料。
(2)壁板预制:每圈壁板留两道活动缝,每缝预留长度300mm 的余量;壁板滚制后,应立置在平台
上用样板检查,垂直方向上用直线样板检查,其间隙不应大于2mm;水平方向上用弧形样板检查,其
间隙不应大于4mm。
(3)顶板预制:罐顶瓜皮板,下料时要求两对角线之差的绝对值不大于5mm;成形后瓜皮板用核准
的弦长为2m 的弧形样板检查,间隙不大于10mm 为合格。
(4)包边角钢滚制:采用弦长为2m 的弧形样板检查,以间隙不大于2mm 为合格。
金属拱
顶储油
罐倒装
法施工
2)罐底安装
底板由中心向外铺设;罐底板任意相邻两个焊接接头之间的距离以及边缘板对接焊缝距底圈罐壁纵焊
缝的距离不应小于300mm。
5)第二圈板(自顶往下)组焊
罐壁纵向焊缝宜向同方向错开板长的1/3,且不应小于300mm;组对时留两道活动口。
8)底板、大角缝焊接
边缘板采用隔缝焊接;罐底与罐壁连接的角焊缝应先焊内侧环形角缝,再焊外侧环形角缝;中幅板焊
接时先焊短焊缝、后焊长焊缝。
10)罐检验
罐底板的所有焊缝采用真空箱试漏法进行严密性试验;
罐壁的严密性和强度试验采用注水到设计要求的充水高度,静置48h,罐壁无异常变形,罐壁、罐底
各部分焊缝无渗漏;
罐顶的严密性试验、强度试验和稳定性试验前封闭储罐,通过适当排水或注水的方法,使罐顶处的负
压或正压力达到试验所需要的参数值,正压时在罐顶涂以肥皂水检查,无泄漏则罐顶严密性合格,正
压和负压试验后立即将罐顶孔开启,使储罐内部与大气相通,恢复到常压,罐顶无异常变形,则罐顶
的强度和稳定性合格。
钢结构
安装
2)钢结构紧固连接要求
(1)抗滑移系数试验
打磨方向应与受力方向垂直,且打磨范围不应小于螺栓孔径的4 倍。
3)钢结构安装要求
(2)吊车梁和吊车桁架安装就位后不应下挠。
(3)钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应超过相应
设计值的1.15 倍。
4.7 发电设备安装技术
目
考点
重要度星标
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
180
4.7.1 锅炉与汽轮发电机设备
安装技术
考点:锅炉设备的安装技术要求
★★★
考点:汽轮发电机设备的安装技术要求
★★★★
4.7.2 太阳能与风力发电设备
安装技术
考点:太阳能发电设备安装技术
★★★
考点:风力发电设备安装技术
★★
4.7.1 锅炉与汽轮发电机设备安装技术
考点:锅炉设备的安装技术要求★★★
1)锅炉设备组成
锅炉主要设备一般包括本体设备、燃烧设备和辅助设备。锅炉本体设备主要由锅和炉两大部分组成。
(1)锅。由汽包(汽水分离器及储水箱)、下降管、集箱(联箱)、水冷壁、过热器、再热器、气温调节
装置、排污装置、省煤器及其连接管路的汽水系统组成。
(2)炉。由炉膛(钢架)、炉前煤斗、炉排(炉箅)、分配送风装置、燃烧器、烟道、空气预热器、除渣
机等组成。
2)典型设备的结构及其作用
(1)汽包的结构和作用
汽包既是自然循环锅炉的一个主要部件,又是将锅炉各部分受热面,如下降管、水冷壁、省煤器和过热
器等连接在一起的构件;它的储热能力可以提高锅炉运行的安全性;在负荷变化时,可以减缓气压变化的速度,
从而保证蒸汽品质。
(2)水冷壁的结构及其作用
水冷壁是锅炉主要的辐射蒸发受热面,一般分为管式水冷壁和膜式水冷壁两种。小容量中、低压锅炉多
采用管式水冷壁,大容量高温高压锅炉均采用膜式水冷壁。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
181
3)锅炉系统主要设备的安装技术要求
(1)锅炉系统安装施工程序:基础检查划线→设备材料验收→钢架组装→汽包、集箱安装→受热面安装
→附属设备及管道安装→水压试验→炉墙砌筑、绝热层施工→烘炉、煮炉(化学清洗)→试运行。
(2)锅炉焊接受热面组合安装技术要点:组合安装前受热面管应进行通球试验,合金部件应进行光谱复
查。锅炉受热面组合形式包括直立式和横卧式。
(3)锅炉水压试验:锅炉受热面及其汽水系统设备安装完毕后应进行水压试验,试验压力为汽包设计工
作压力的1.25 倍。锅炉的主汽阀、出水阀、排污阀和给水截止阀一起进行水压试验,而安全阀应隔离开。系
统的最低处应装设排水管道,系统的最高处装设放空阀。
4)电站锅炉主要设备的安装技术要求
电站锅炉参数更高,结构更为复杂,通常采用悬吊结构。
(1)锅炉钢架安装技术要点
钢架安装找正主要是用拉钢卷尺检查立柱中心距离和大梁间的对角线长度;
用经纬仪检查立柱垂直度;用水准仪检查大板梁水平度和挠度。
板梁挠度在板梁承重前、锅炉水压前、锅炉水压试验上水后及放水后、锅炉机组整套启动试运行前进行
测量。
5)锅炉热态调试与试运行
(1)煮炉及化学清洗
锅炉化学清洗的范围:锅炉化学清洗的设备包括省煤器、汽包(汽水分离器)、水冷壁、省煤器至汽包(汽
水分离器)连接管道、下降管等水系统管道及设备。
(2)蒸汽管路的冲洗与吹洗
锅炉吹管的临时管道系统应由具有设计资质的单位进行设计;在排汽口处加装消声器,锅炉吹管范围应
包括减温水管系统和锅炉过热器、再热器及过热蒸汽管道。吹洗过程中,至少有一次停炉冷却(时间12h 以
上),以提高吹洗效果。
典型例题
【单选】锅炉系统安装程序中,水冷壁安装的紧前工序是(
)。
A.钢架组合安装
B.集箱安装
C.汽包安装
D.省煤器安装
【参考答案】B
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
182
考点:汽轮发电机设备的安装技术要求★★★★
1)汽轮机的组成
汽轮机主要由汽轮机本体设备、蒸汽系统设备、凝结水系统设备、给水系统设备和其他辅助设备组成。
汽轮机本体主要由静止部分和转动部分组成。
静止部分包括汽缸、喷嘴组、隔板(套)、汽封、轴承及紧固件等;
转动部分包括动叶栅、叶轮、主轴、联轴器、盘车器、止推盘、机械危急保安器等。
2)发电机的类型和组成
(1)发电机的类型
①按原动机分:汽轮发电机、水轮发电机、柴油发电机、风力发电机和燃气轮发电机。
②按冷却介质分:气冷、气液冷和液冷。
③按结构形式分:旋转磁极式和旋转电枢式,大型发电机属于旋转磁极式。
(2)发电机的组成
汽轮发电机主要由定子和转子两部分组成。
定子:由机座、定子铁芯、定子绕组、端盖等部分组成;
转子:由转子锻件、励磁绕组、护环、中心环和风扇等组成。
3)汽轮机的安装技术要求
(1)主要设备的安装技术要点
①凝汽器安装技术要点:鉴于凝汽器结构尺寸相当庞大,其支承方式多采取直接坐落在凝汽器基础上的支
承形式。凝汽器与低压缸排汽口之间的连接,采用具有伸缩性能的中间连接段。凝汽器组装完成后,汽侧应
进行灌水试验,灌水高度应在汽封洼窝以下100mm,维持24h 应无渗漏。
②转子安装可以分为:转子吊装、转子测量和转子、汽缸找中心。
转子吊装应使用由制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横梁和吊索,否则应进行200%的工作负荷试验
(时间为1h)。
转子测量应包括轴颈椭圆度和不柱度的测量、转子跳动测量(径向、端面和推力盘瓢偏度)、转子弯曲度
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
183
测量、联轴器端面止口配合间隙测量。
巧思妙记
口诀:椭圆不跳戏(隙)曲,想端瓢
③汽缸扣盖安装技术要点:扣盖工作从下汽缸吊入第一个部件开始至上汽缸就位且紧固连接螺栓为止,全
程工作应连续进行,不得中断。汽轮机正式扣盖之前,应将内部零部件全部装齐后进行试扣,以便对汽缸内
零部件的配合情况全面检查。
(1)低压缸组合安装技术要点:
①低压外下缸组合包括:低压外下缸后段(电机侧)与低压外下缸前段(汽侧)先分别就位,调整水平、
标高、找中心后试组合,符合要求后,将前、后段分开一段距离,再次清理检查垂直结合面,确认清洁无异物
后再进行正式组合。
②低压外上缸组合包括:先试组合,以检查水平、垂直结合面间隙,符合要求后正式组合。
③低压内缸组合时汽缸找中心的基准可以用激光、拉钢丝、假轴、转子等,目前多采用拉钢丝法。
巧思妙记
口诀:垃圾周转
(2)轴系对轮中心的找正:轴系对轮中心找正主要是对高中压对轮中心、中低压对轮中心、低压对轮中
心和低压转子-电转子对轮中心的找正。在轴系对轮中心找正时,首先,要以低压转子为基准;
巧思妙记
口诀:高中弟弟电
轴系中心找正要进行多次,即:轴系初找,汽缸扣盖前的复找,基础二次灌浆前的复找,基础二次灌浆后
的复找,轴系联结时的复找。
巧思妙记
口诀:出口前后轴
5)发电机安装技术要求
(1)发电机安装程序
发电机安装程序:定子就位→定子及转子水压试验→发电机穿转子→氢冷器安装→端盖、轴承、密封瓦
调整安装→励磁机安装→对轮复找中心并连接→整体气密性试验等。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
184
(2)发电机安装技术要点
①发电机转子穿装技术要点。发电机转子穿装前进行单独气密性试验。待消除泄漏后,应再进行漏气量
试验,试验压力和允许漏气量应符合制造厂规定。
②发电机转子穿装。发电机转子穿装工作必须在完成机务(如支架、千斤顶、吊索等服务准备工作)、电
气与热工仪表的各项工作后,会同有关人员对定子和转子进行最后清扫检查,确信其内部清洁、无任何杂物并
经签证后方可进行。
发电机转子穿装,不同的机组有不同的穿转子方法,常用的方法有滑道式方法、接轴的方法、用后轴承座
作平衡重量的方法、用两台跑车的方法等。
巧思妙记
口诀:平滑两周
典型例题
一、选择题
【多选】汽轮机转子安装时,转子测量的参数应包括(
)。
A.轴颈椭圆度
B.转子弯曲度
C.径向跳动量
D.通流间隙量
E.轴封间隙量
【参考答案】ABC
二、案例题
案例
背景资料:
……
330MW 机组轴系对轮中心初找正后,为缩短机组安装工期,钳工班组提出通过提高调整精度等级,在基础
二次灌浆前的工序阶段,一次性对轮中心进行复查和找正,被A 公司否定。
问题:
1.针对330MW 机组轴系调整,钳工班组还应在哪些工序阶段多次对轮中心进行复查和找正?
【参考答案】
1.钳工班组还应进行汽缸扣盖前的复找;基础二次灌浆后的复找;轴系联结时的复找。
4.7.2 太阳能与风力发电设备安装技术
考点:太阳能发电设备安装技术★★★
1)太阳能发电设备的组成
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
185
(1)光伏发电设备主要由光伏支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气设备等组成。光伏支架包括跟踪
式支架、固定支架和手动可调支架等。
(2)光热发电设备包括集热器设备、热交换器、汽轮发电机等设备。
①槽式光热发电的集热器由集热器支架(驱动塔架、支架)、集热器系统设备(驱动轴、悬臂、反射镜、
集热管、集热管支架、管道支架等)、换热器系统设备和发电常规岛设备组成。
②塔式光热发电的集热设备由镜场设备(包括反射镜和跟踪设备)、吸热塔钢结构、集热塔(吸热塔)、热
储存设备、热交换设备和发电常规岛设备组成。
2)太阳能发电设备的安装程序
光伏发电设备安装程序:基础验收→设备检查→光伏支架安装→光伏组件安装→汇流箱安装→逆变器安装
→电气设备安装→调试→验收。
3)太阳能发电设备安装技术要求
(1)光伏发电设备安装技术要求
①光伏组件安装:光伏组件之间的接线在组串后应进行光伏组件串的开路电压和短路电流的测试,施工
时严禁接触组串的金属带电部位。
②汇流箱安装:检查汇流箱部件应完好且接线不松动,所有开关和熔断器处于断开状态,汇流箱安装垂
直度偏差应小于1.5mm。
典型例题
【单选】下列安装工序中,不属于光伏发电设备安装程序的是(
)。
A.汇流箱安装
B.逆变器安装
C.集热器安装
D.电气设备安装
【参考答案】C
考点:风力发电设备安装技术★★
1)风力发电设备的组成
风力发电厂一般由多台风机组成,每台风机构成一个独立的发电单元。风力发电设备主要包括塔架、机舱、
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
186
发电机、轮毂、叶片、电气设备等。
2)风力发电设备的安装程序
风力发电机组的安装程序:基础及锚栓安装→塔底变频器、电器柜安装→塔架安装→机舱安装→发电机安
装→叶片与轮毂地面组合→叶轮安装→其他零部件安装→电气设备安装→调试试运行→验收。
课程回顾
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
187
发电设备安装
锅炉与汽轮发电机
太阳能与风力发电
锅炉设备
汽轮发电机设备
太阳能发电设备
风力发电设备
设备组成
典型设备的结构及其作用
汽包
水冷壁
主要设备的安装
程序
受热面
锅炉水压试验
电站锅炉
锅炉钢架安装
锅炉热态调
试与试运行
煮炉及化学清洗
蒸汽管路的冲洗与吹洗
汽轮机
发电机
组成
类型
按原动机分
按冷却介质分
按结构形式分
静止
转动
组成
定子
转子
汽轮机安装
低压缸组合
凝汽器
转子
汽缸扣盖
外下缸
外上缸
汽缸找中心基准
轴系对轮中心找正
基准
多次
发电机安装技
程序
技术要点
穿装前工作
方法
光伏发电
光热发电
组成
组成
安装程序
安装技术要求
组成
安装程序
重点回顾
考点
内容
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
188
锅炉
设备
的安
装技
术要
求
3)锅炉系统主要设备的安装技术要求
(2)锅炉焊接受热面组合安装技术要点:组合安装前受热面管应进行通球试验,合金部件应进行光谱
复查。锅炉受热面组合形式包括直立式和横卧式。
(3)锅炉水压试验:1.25 倍。最低处排水,最高处放空。
4)电站锅炉主要设备的安装技术要求
(1)锅炉钢架安装技术要点
拉钢卷尺检查立柱中心距离和大梁间的对角线长度;用经纬仪检查立柱垂直度;用水准仪检查大板梁
水平度和挠度。
5)锅炉热态调试与试运行
(1)锅炉化学清洗的范围:省煤器、汽包(汽水分离器)、水冷壁、省煤器至汽包(汽水分离器)连
接管道、下降管等水系统管道及设备。
(2)蒸汽管路的冲洗与吹洗
在排汽口处加装消声器,锅炉吹管范围应包括减温水管系统和锅炉过热器、再热器及过热蒸汽管道。
至少有一次停炉冷却(时间12h 以上)。
汽轮
机的
安装
技术
要求
(1)主要设备的安装技术要点
②转子吊装应使用由制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横梁和吊索,否则应进行200%的工作负荷
试验(时间为1h)。
电站
汽轮
机的
安装
技术
要求
(1)低压缸组合安装技术要点:
③汽缸找中心的基准可以用激光、拉钢丝、假轴、转子等,目前多采用拉钢丝法。
(2)轴系对轮中心的找正:高中压对轮中心、中低压对轮中心、低压对轮中心和低压转子-电转子对
轮中心的找正。以低压转子为基准;
多次:轴系初找,汽缸扣盖前的复找,基础二次灌浆前的复找,基础二次灌浆后的复找,轴系联结时
的复找。
发电
机安
装技
术
(2)发电机安装技术要点
①发电机转子穿装前进行单独气密性试验。
②发电机转子穿装:滑道式方法、接轴的方法、用后轴承座作平衡重量的方法、用两台跑车的方法等。
太阳
能发
电设
备安
装技
术
(1)光伏发电设备主要由光伏支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气设备等组成。光伏支架包括跟
踪式支架、固定支架和手动可调支架等。
(1)光伏发电设备安装技术要求
①光伏组件安装:组串后应进行光伏组件串的开路电压和短路电流的测试。
②汇流箱安装:所有开关和熔断器处于断开状态,汇流箱安装垂直度偏差应小于1.5mm。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
189
4.8 冶炼设备安装技术
目
考点
重要度星标
4.8.1 炼铁与炼钢设
备安装技术
考点:高炉炼铁设备安装技术
★★
考点:转炉炼钢设备安装技术
★★★
4.8.2 轧机设备安装
技术
考点:轧机设备的组成及分类
★★★
考点:主机列设备安装技术
★★★
考点:辅助设备安装要求
★★
4.8.3 炉窑砌筑施工
技术
考点:炉窑砌筑前的工序交接要求
★★
考点:炉窑砌筑的施工程序
★★
考点:耐火砖砌筑施工技术要求
★★
考点:耐火浇注料施工程序和要求
★★
考点:耐火喷涂料施工要求
★★
考点:耐火陶瓷纤维施工要求
★
考点:冬期施工要求
★
考点:烘炉的技术要求
★★
4.8.1 炼铁与炼钢设备安装技术
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
190
考点:高炉炼铁设备安装技术★★
1)高炉炼铁系统组成
高炉炼铁系统主要由高炉本体及原料系统、送风系统、煤气系统、渣铁系统组成。高炉是横断面为圆形
的炼铁竖炉,自上而下分为炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸5 部分。
2)高炉炉壳安装
(1)高炉炉壳焊接
①高炉炉壳为厚板压力容器结构,炉壳焊接应有相应的焊接工艺评定报告,并根据焊接工艺评定报告编
制焊接作业指导书。
②炉壳应先焊内侧焊缝再焊外侧焊缝,并应先焊各带立焊缝、后焊横焊缝。应由多名焊工均布圆周,采用
对称方向、多层多焊道、分段退焊的方法进行焊接。
③壳体结构件开孔处与管道或短管的焊接,应采用与主体材料成分和性能相同或相近的低氢型焊条。
(2)高炉炉壳安装
①底板逐块吊装就位,其顺序为从炉中心开始向半径方向延伸,并找正和调整底板上表面水平度。
②炉壳吊装就位前,应在炉底板上设置中心标板,并测量投点,底板上设置炉中心测量塔架,并在中心测
量塔架上挂设炉中心线坠。
③逐带组装炉壳,应分别测量炉壳半径、炉壳带中心相对炉底中心的同心度。架设水准仪测量炉壳钢板
带上口高度差等。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
191
3)炉体冷却设备安装
高炉内部冷却设备主要是冷却壁和冷却板,冷却壁设置于炉壳和炉衬之间,有光面冷却壁和镶砖冷却壁
两种。
(1)炉体冷却壁设备安装前,须进行通球试验。球的材质一般为木球或尼绒球,球径为水管内径的76%
±0.2mm。
(2)冷却壁通球试验合格后应进行压力试验,试验压力应为工作压力的1.5 倍,应稳压10min,再将压
力降至工作压力,停压30min,以压力不降、无渗漏为合格。
典型例题
【单选】下列关于高炉炉体冷却设备安装的说法中,错误的是(
)。
A.冷却壁设置于炉壳和炉衬之间
B.炉体冷却壁设备安装前,须进行通球试验,球径不小于水管内径的2/3
C.冷却壁通球试验合格后应进行压力试验
D.冷却壁在现场安装过程中,不得碰撞
【参考答案】B
考点:转炉炼钢设备安装技术★★★
1)转炉炼钢设备
(1)原料供应系统包括铁水预处理、铁水倒罐站、混铁炉、废钢间、铁合金供应及石灰供应设备。
(2)吹炼、精炼与出钢系统包括转炉本体、托圈、倾动装置、出钢、出渣及钢水精炼等设备。
(3)供氧系统包括氧枪、氧枪横移(更换)小车、氧枪升降设备及滑道、氧气阀门间设备、副枪系统等
设备。
(4)烟气净化与煤气回收系统包括烟气冷却设备、煤气回收设备、蒸汽回收设备、烟气除尘及净化设备。
2)转炉设备安装程序
基础交接验收→基准线、点设置→坐浆垫板设置→转炉支撑装置安装→托圈与轴承座装配→炉体安装就位
→倾动装置安装→炉体附属管道配管→调整、试车。
3)安装方法
(1)炉体安装
炉壳现场组装和安装可采用台车法或滑移法。
①台车法是在台车上组装炉壳和托圈,运送到安装位置进行安装。
②滑移法是在两根滑移梁上将托圈、炉壳和倾动装置组成整体,并滑移到轴承支座上进行安装的方法,滑
移梁根据炉体重量和现场条件设计制作,应有足够的强度和刚度;滑移梁应设置在加料跨炉前平台的主梁上;
滑移梁设置的坐标位置及标高应适合炉体滑移和安装要求。
(2)倾动装置装配
倾动装置由电动机、一次减速机、二次减速机、扭力杆装置组成。
典型例题
案例
背景资料:
某钢铁厂建设一个年产100 万T 炼钢工程,A 公司中标该工程。炼钢工程安装的内容包括原料供应系统、
吹炼精炼与出钢系统、供氧系统、烟气净化与煤气回收系统等的安装。
A 公司项目部进场后,按绿色施工要求建立绿色施工管理体系,重点对施工图进行优化,对绿色施工实施
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
192
动态管理,对施工各个阶段加强管理和监督。
炼钢设备示意图如下,转炉本体采用滑移安装,在两根滑移梁上,将托圈、炉壳等装置组成整体,并滑移
到轴承支座上进行安装。项目部设计制作的滑移梁满足强度和刚度要求。滑移梁设置在加料跨炉前平台的主梁
上,滑移梁的坐标、位置及标高适合炉体滑移和安装要求。转炉主体安装完成后,项目部对水冷炉口进行水压
试验。在试验压力0.5MPa 下稳压10min。再降至工作压力0.4MPa 停压30min,水压试验合格。
安装完成后钢铁厂组织联合试运行,按试运行系统设计要求全面投入,连续稳定运行,并达到规定的时间。
参加试运行的操作人员熟练掌握开车停车技术。联动试运行后,参加试运行有关部门单位对联动试运行结果进
行分析评定,合格后填写联动运行合格证书。
问题:
1.项目部还应优化哪些绿色施工管理内容?绿色施工管理体系的第一责任人应该是谁?
2.图1 中①②分别是哪种设备?③是哪个部件?部件③安装前应检查哪些内容?
3.滑移梁应根据哪些条件进行设计制作?水冷炉口的水压试验操作是否正确,水冷炉口还应做哪些试验?
4.参加联合试运行的操作人员还需要掌握哪些技术?联动运行合格书上应有哪些单位盖章确认?
【参考答案】
1.(1)项目部还对绿色施工组织设计和绿色施工方案进行优化。
(2)以项目经理为第一责任人。
2.(1)①转炉托圈。②倾动装置。③氧枪
(2)产品质量证明文件;外观检查;光谱分析;压力试验;泄漏性试验。
3.(1)滑移梁根据炉体重量和现场条件设计制作。
(2)不正确。试验压力应该是0.6MPa
(3)水冷炉口还应做通水试验
4.(1)还应掌握事故处理和调整工艺条件的技术。
(2)由建设单位、设计单位、施工单位盖章。
4.8.2 轧机设备安装技术
考点:轧机设备的组成及分类★★★
1)轧机设备的组成
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
193
轧钢设备由主机列设备和辅助设备组成。
(1)主机列设备:由工作机座、传动装置(接轴、齿轮座、减速机、联轴器)及主电机组成。
(2)辅助设备:包括运输设备(如纵向运输轧材的辊道、垂直方向运输轧件的升降台、横向运输轧件的
拉钢机和移钢机),加工设备(如切断轧件的剪切机和锯机、矫直轧件的矫直机、卷取轧件的卷取机),其他精
整设备(如翻转件用的翻钢机、回转轧件用的回转台、冷却轧件用的冷床),以及收集、酸洗、打印、包装等
工序所用的各种机械设备。
2)轧机的分类
(1)按用途可分为:开坯轧机、型钢轧机、板带轧机、钢管轧机和特殊轧机(如横轧机、轮箍轧机等)。
(2)按轧辊在机座中的布置形式可分为:水平轧辊轧机、立式轧辊轧机、水平和立式轧辊组合轧机、倾
斜轧辊轧机以及其他轧机五种形式。
(3)按轧机设备安装精度等级可分为Ⅰ、Ⅱ两级:
Ⅰ级精度项目应包含板带轧机、粗轧与精轧的带材连轧机、平整机、管材连轧机、高速线材轧机、棒材轧
机、型材连轧机、中厚板成品轧机等;
Ⅱ级精度项目应包含开坯机、钢坯轧机、穿孔机、焊管轧机等。
典型例题
【单选】轧机设置安装时要求,达到Ⅱ级安装精度的是(
)。
A.焊管轧机
B.平整机
C.高速线材轧机
D.板带轧机
【参考答案】A
考点:主机列设备安装技术★★★
1)主机列设备安装要求
(1)主机列设备试运行要求
①轧机低速压下装置、高速压下装置往返运转均不应少于5 次,高低极限位置准确。
②主传动电动机空载试运行不应少于0.5h;电动机带动减速机试运行不应少于0.5h;电动机带动减速机、
齿轮机座试运行不应少于0.5h;电动机带动减速机、齿轮机座和轧机试运行,按额定转速的25%、50%、75%、
100%分别试运行,且不应少于2h。
③换辊装置及其他设备往返运行均不应少于5 次,停止位置应符合设计文件的规定。
④试运行设备轴承温度应正常,滚动轴承温升不超过40℃,且最高温度不得超过80℃;滑动轴承温升不
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
194
得超过35℃,且最高温度不得超过70℃。
考点:辅助设备安装要求★★
1)卷取机、开卷机安装要求
(1)卷取机。
卷取机设备精度等级划分为I、Ⅱ级;
卷取速度大于10m/s 划分为I 级,如酸连轧机组、酸洗涂层机组、连续退火机组、热镀机组、冷轧重卷
横切机组等;
卷取速度小于10m/s 划分为Ⅱ级,如热连轧地下卷取机。
(2)开卷机。
开卷机的水平度允许偏差:I 级为0.05/1000,Ⅱ级为0.10/1000,卷筒悬臂端高于驱动端;
开卷机卷筒相对机组中心线的垂直度允许偏差:I 级为0.05/1000,Ⅱ级为0.10/1000,卷筒悬臂端背离
出料方向侧。
4.8.3 炉窑砌筑施工技术
考点:炉窑砌筑前的工序交接要求★★
工业炉窑按其生产过程可分为两大类:动态炉窑和静态炉窑。炉窑的砌筑工程应于炉体骨架结构和有关设
备安装完毕,经检查合格并签订交接证明书后,方可进行施工。
考点:炉窑砌筑的施工程序★★
(1)动态炉窑砌筑必须在炉窑单机无负荷试运行合格并验收后方可进行。
(2)静态炉窑的施工程序与动态炉窑的基本相同,不同之处是:不必进行无负荷试运行;砌筑顺序必须
自下而上进行;起拱部位应从两侧向中间砌筑,并需采用拱胎压紧固定,锁砖完成后,拆除拱胎。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
195
考点:耐火砖砌筑施工技术要求★★
1)底和墙砌筑
(1)反拱底应从中心向两侧对称砌筑。
(2)弧形墙应按样板放线砌筑。砌筑时,应经常用样板检查墙的几何尺寸;加工后合门砖的宽度不应小
于原砖宽度的1/2。
(3)圆形炉墙不得有三层重缝或三环通缝,上下两层重缝与相邻两环的通缝不得在同一地点。圆形炉墙
的合门砖应均匀分布。
(4)砌砖时应用木槌或橡胶锤找正,不应使用铁锤。砌砖中断或返工拆砖时,应做成阶梯形的斜槎。
2)拱和拱顶砌筑
(1)拱脚表面应平整,角度应正确;不得用加厚砖缝的方法找平拱脚;拱脚砖应紧靠拱脚梁砌筑。
(2)拱和拱顶必须从两侧拱脚同时向中心对称砌筑。
(3)锁砖应按拱和拱顶的中心线对称均匀分布。锁砖砌入拱和拱顶内的深度宜为砖长的2/3~3/4,拱和
拱顶内锁砖砌入深度应一致。
考点:耐火浇注料施工程序和要求★★
1)耐火浇注料的施工要求
搅拌好的耐火浇注料,应在30min 内浇注完成。耐火浇注料的浇注,应连续进行。
考点:耐火喷涂料施工要求★★
(1)应采用半干法喷涂,喷涂时,料和水应均匀连续喷射,喷涂面上不允许出现干料或流淌。
(2)喷涂方向应垂直于受喷面,喷嘴与喷涂面的距离宜为1~1.5m,喷嘴应不断地进行螺旋式移动,使
粗细颗粒分布均匀。
(3)大面积喷涂应分单元连续进行,且在本单元内应一次达到设计厚度。喷涂内衬厚度超过300mm 需分
层喷涂时,应在前层耐火喷涂料凝结前喷完次层。
(4)施工中断时,宜将接槎处做成直槎,继续喷涂前应用水润湿。
(5)喷涂完毕后,应及时开设膨胀缝线。
典型例题
【单选】耐火喷涂料喷涂完毕后,应及时(
)。
A.作防水处理
B.进行烘干
C.开设膨胀缝
D.敲击释放压力
【参考答案】C
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
196
考点:耐火陶瓷纤维施工要求★
非常规考点。
考点:冬期施工要求★
非常规考点。
考点:烘炉的技术要求★★
(1)烘炉应在机电设备联合试运行及调整合格后进行。
(2)耐火浇注料内衬应按规定养护后,方可进行烘炉。
(3)烘炉应制定烘炉曲线和操作规程。其主要内容包括烘炉期限、升温速度、恒温时间、最高温度、更
换加热系统的温度、烘炉措施、操作规程及应急预案等。烘炉后需降温的炉窑,在烘炉曲线中应注明降温速
度。
(4)烘炉必须按烘炉曲线进行。烘炉过程中,应测定和测绘实际烘炉曲线。烘炉时应做详细记录。
(5)烘炉前应先烘烟囱及烟道。工业炉在投入生产前必须烘干、烘透。
课程回顾
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
197
冶炼设备
炼铁与炼钢设备
轧机设备
炉窑砌筑
高炉炼铁
转炉炼钢
轧机设备
主机列设备
辅助设备
砌筑前的工序交接
施工程序
耐火砖砌筑
耐火浇注料
耐火喷涂料
耐火陶瓷纤维
冬期施工
烘炉
系统组成
炉壳安装
炉壳焊接
炉壳安装
炉体冷却设备安装
系统组成
转炉设备安装程序
安装
炉体安装
倾动装置
组成
分类
主机列设备
辅助设备
按用途
按轧辊布置形式
按安装精度
试运行要求
卷取机
开卷机
底和墙
拱和拱顶
重点回顾
考点
内容
高炉
炼铁
系统
(1)高炉炉壳焊接
①炉壳焊接应有焊接工艺评定报告,并根据焊接工艺评定报告编制焊接作业指导书。
③壳体结构件开孔处与管道或短管的焊接,应采用低氢型焊条。
(2)高炉炉壳安装
③逐带组装炉壳,应分别测量炉壳半径、炉壳带中心相对炉底中心的同心度。架设水准仪测量炉壳钢
板带上口高度差等。
转炉
炼钢
设备
原料供应:铁水预处理、铁水倒罐站、混铁炉、废钢间、铁合金供应及石灰供应设备。
吹炼、精炼与出钢系统:转炉本体、托圈、倾动装置、出钢、出渣及钢水精炼等设备。
供氧系统:氧枪、氧枪横移小车、氧枪升降设备及滑道、氧气阀门间设备、副枪系统设备
烟气净化与煤气回收:烟气冷却设备、煤气回收设备、蒸汽回收设备、烟气除尘及净化设备。
(2)倾动装置:倾动装置由电动机、一次减速机、二次减速机、扭力杆装置组成。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
198
轧机
设备
1)轧机设备的组成
轧钢设备由主机列设备和辅助设备组成。
2)轧机的分类
(1)按用途可分为:开坯轧机、型钢轧机、板带轧机、钢管轧机和特殊轧机。
(2)按轧辊在机座中的布置形式可分为:水平轧辊轧机、立式轧辊轧机、水平和立式轧辊组合轧机、
倾斜轧辊轧机以及其他轧机五种形式。
(4)按轧机设备安装精度等级可分为Ⅰ、Ⅱ两级:
Ⅰ级:板带轧机、粗轧与精轧的带材连轧机、平整机、管材连轧机、高速线材轧机、棒材轧机、型材
连轧机、中厚板成品轧机等;
Ⅱ级:开坯机、钢坯轧机、穿孔机、焊管轧机等。
主机
列设
备
(2)主机列设备试运行要求
①轧机低速压下装置、高速压下装置往返运转均不应少于5 次,高低极限位置准确。
②主传动电动机空载试运行不应少于0.5h;电动机带动减速机试运行不应少于0.5h;电动机带动减速
机、齿轮机座试运行不应少于0.5h;电动机带动减速机、齿轮机座和轧机试运行,按额定转速的25%、
50%、75%、100%分别试运行,且不应少于2h。
③换辊装置及其他设备往返运行均不应少于5 次,停止位置应符合设计文件的规定。
④试运行设备轴承温度应正常,滚动轴承温升不超过40℃,且最高温度不得超过80℃;滑动轴承温升
不得超过35℃,且最高温度不得超过70℃。
辅助
设备
1)卷取机、开卷机安装要求
(1)卷取机。卷取机设备精度等级划分为Ⅰ、Ⅱ级;卷取速度大于10m/s 划分为Ⅰ级;卷取速度小于
10m/s 划分为Ⅱ级。
(2)开卷机。
水平度允许偏差:Ⅰ级为0.05/1000,Ⅱ级为0.10/1000,要求卷筒悬臂端高于驱动端;
垂直度允许偏差:Ⅰ级为0.05/1000,Ⅱ级为0.10/1000,要求卷筒悬臂端背离出料方向侧。
耐火
砖砌
筑
1)底和墙砌筑
(1)反拱底应从中心向两侧对称砌筑。
(2)弧形墙应按样板放线砌筑。
(3)圆形炉墙不得有三层重缝或三环通缝。
(4)砌砖时应用木槌或橡胶锤找正,不应使用铁锤。砌砖中断或返工拆砖时,应做成阶梯形的斜槎。
第5章相关法规
节
目
考点数量
一星
二星
三星
四星
5.1 计量的规定
5.1.1 施工计量器具的管理规定
4
1
1
5.1.2 施工计量器具的使用要求
2
2
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
199
5.2 建设用电及施工的规定
5.2.1 建设用电的规定
2
2
1
5.2.2 电力设施保护区施工作业的规定
1
2
5.3 特种设备的规定
5.3.1 特种设备的分类
1
1
5.3.2 特种设备制造、安装、改造及维修的规
定
1
2
2
5.1 计量的规定
目
考点
重要度星标
5.1.1 施工计量器具
的管理规定
考点:建立计量器具管理制度
★
考点:计量器具选择
★
考点:实施计量器具检定
★
考点:分类管理计量器具
★★
考点:施工现场计量器具管理程序
★
考点:项目部对计量器具的管理
★★★
5.1.2 施工计量器具
的使用要求
考点:施工计量器具检定划分
★★
考点:施工计量器具管理基本要求
★
考点:施工计量器具使用的管理规定
★★
考点:施工计量器具的等级与检定标记
★
5.1.1 施工计量器具的管理规定
考点:建立计量器具管理制度★
非常规考点。
考点:计量器具选择★
非常规考点。
考点:实施计量器具检定★
非常规考点。
考点:分类管理计量器具★★
1)A 类计量器具
(1)A 类计量器具范围
①施工企业最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具。
例如:一级平晶、零级刀口尺、水平仪检具、直角尺检具、百分尺检具、百分表检具、千分表检具、自
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
200
准直仪、立式光学计、标准活塞式压力计等。
②列入国家强制检定目录的工作计量器具。
例如:用于安全防护的压力表、电能表、接地电阻测量仪、声级计、透射式烟度计、电力测量用互感器;
用于测绘的手持式激光测距仪、全站仪、测地型GNSS 接收机;用于有毒有害、易燃易爆气体检测(报警)的
二氧化硫气体检测仪、硫化氢气体分析仪、一氧化碳检测报警器、一氧化碳和二氧化碳红外线烟气分析仪、化
学发光法氮氧化物分析仪、甲烷测定器。
(2)A 类计量器具管理办法
属于企业最高计量标准器具,按照《中华人民共和国计量法》的有关规定,送至法定或者授权的计量检
定机构,定期检定。
2)B 类计量器具
(1)B 类计量器具范围
B 类计量器具是用于工艺控制、质量检测及物资管理的计量器具。例如:卡尺、千分尺、百分表、千分表、
水平仪、直角尺、塞尺、水准仪、经纬仪、测厚仪;温度计、温度指示调节仪;压力表、测力计、转速表、砝
码、硬度计、万能材料试验机、天平;电压表、电流表、欧姆表、电功率表、功率因数表;电桥、电阻箱、检
流计、万用表、标准电信号发生器;示波器、阻抗图示仪、电位差计、分光光度计等。
(2)B 类计量器具管理办法
B 类计量器具可由所属企业计量管理部门定期检定校准。企业计量管理部门无权检定的项目,可送交法定
或者授权的计量检定机构检定。
3)C 类计量器具
(1)C 类计量器具范围
①计量性能稳定,量值不易改变,低值易耗且使用要求精度不高的计量器具。如钢直尺、弯尺、5m 以下
的钢卷尺等。
②与设备配套,平时不允许拆装的指示用计量器具。如电压表、电流表、压力表等。
③非标准计量器具。如垂直检测尺、游标塞尺、对角检测尺、内外角检测尺等。
(2)C 类计量器具管理办法
对新购入的C 类计量器具,经库管员验货、验证合格后即可发放使用。定期送至所属企业计量管理部门
校准或校验。
典型例题
【多选】下列计量器具中,属于B 类计量器具的有(
)。
A.木尺
B.钢直尺
C.塞尺
D.焊接检验尺
E.卡尺
【参考答案】CDE
考点:施工现场计量器具管理程序★
非常规考点。
考点:项目部对计量器具的管理★★★
1)施工现场计量器具的使用要求
(1)使用计量器具前,应检查其是否完好,若不在检定周期内、检定标识不清或封存的,则视为不合格
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
201
的计量检测设备,不得使用。每次使用前,应对计量检测设备进行校准对零检查后,方可开始计量测试。使
用中若发现计量检测设备偏离标准状态,应立即停用,重新校验核准。
(2)项目经理部必须设专(兼)职计量管理员对施工使用的计量器具进行现场跟踪管理。工作内容包括:
①建立现场使用计量器具台账。施工用计量检测设备登记表登记内容包括计量器具名称、规格、数量、领
用人、计量器具编号、检定日期、下次检定日期、使用状态。
②负责现场使用计量器具周期送检。
③负责现场巡视计量器具的完好状态。
(3)施工过程中使用的专用或自制检具(如模具、样板等)用作检验手段时,使用前由现场质量检查员
和专业技术人员按有关要求加以检验,并做好检验记录,记录交由工程项目部计量管理员保存,随竣工资料
归档。
2)施工现场计量器具的保管、维护和保养制度
(1)计量检测设备应有明显的“合格”“禁用”“封存”等标志。
①合格:为周检或一次性检定能满足质量检测、检验和试验要求的精度。
②禁用:经检定不合格或使用中严重损坏、缺损的。
③封存:根据使用频率及生产经营情况,暂停使用的。
典型例题
案例
背景资料:
事件1:现场作业人员使用的经纬仪检定合格证超过有效期,电气实验人员使用的兆欧表检定合格证丢失,
项目部计量管理员对施工使用的计量器具没有进行跟踪管理。
问题:
1.事件1 中,项目部计量管理员的管理是否合格?简述项目部计量管理员的工作内容。
【参考答案】
1.(1)不合格。项目经理部必须设专(兼)职计量管理员对施工使用的计量器具进行现场跟踪管理。
(2)工作内容包括:
①建立现场使用计量器具台账。施工用计量检测设备登记表登记内容包括计量器具名称、规格、数量、领
用人、计量器具编号、检定日期、下次检定日期、使用状态。
②负责现场使用计量器具周期送检。
③负责现场巡视计量器具的完好状态。
5.1.2 施工计量器具的使用要求
考点:施工计量器具检定划分★★
1)强制检定
强制检定是指计量标准器具与工作计量器具必须按检定周期送由法定或授权的计量检定机构检定。强制
检定的计量器具范围有:
(1)社会公用计量标准器具。
(2)部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
202
(3)用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面的列入计量器具强制检定目录的工作计量器
具。
2)非强制检定
非强制检定的计量器具可由使用单位依法自行进行定期检定,本单位不能检定的,可送至有权开展量值
传递工作的计量检定机构进行检定。
典型例题
【单选】关于施工计量器具使用管理的说法,错误的是(
)。
A.属于强制检定的应按周期进行检定
B.企业应建立完善的计量器具管理制度
C.任何单位和个人不得擅自拆卸、改装计量基准
D.强制检定周期可根据企业实际使用情况来确定
【参考答案】D
考点:施工计量器具管理基本要求★
非常规考点。
考点:施工计量器具使用的管理规定★★
1)企业、事业单位计量标准器具的使用,必须具备下列条件:
(1)经计量检定合格。
(2)具有正常工作所需要的环境条件。
(3)具有称职的保存、维护、使用人员。
(4)具有完善的管理制度。
考点:施工计量器具的等级与检定标记★
非常规考点。
课程回顾
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
203
计量的规定
施工计量器具
的管理规定
施工计量器具
的使用要求
建立计量器具管理制度
计量器具选择
实施计量器具检定
分类管理计量器具
施工现场计量器具管理程序
项目部对计量器
具的管理
施工计量器具检定划分
施工计量器具管理基本要求
施工计量器具使用的
管理规定
施工计量器具的等级与检定标记
A 类
B 类
C 类
范围
管理办法
范围
管理办法
范围
管理办法
使用要
求
计量管理员
专用、自制检具
使用前
标志
合格
禁用
封存
强制检定
非强制检定
企业、事业单位必须具备条件
重点回顾
考点
内容
分类管
理计量
器具
1)A 类计量器具
①施工企业最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具。
例如:一级平晶、零级刀口尺、水平仪检具、直角尺检具、百分尺检具、百分表检具、千分表检具、
自准直仪、立式光学计、标准活塞式压力计等。
②列入国家强制检定目录的工作计量器具。
用于安全防护的压力表、电能表、接地电阻测量仪、声级计……;
用于测绘的手持式激光测距仪、全站仪、测地型GNSS 接收机;
用于有毒有害、易燃易爆气体检测(报警)的二氧化硫气体检测仪、硫化氢气体分析仪、一氧化碳
检测报警器、……甲烷测定器。
3)C 类计量器具
①计量性能稳定,量值不易改变,低值易耗且使用要求精度不高的计量器具。如钢直尺、弯尺、5m
以下的钢卷尺等。
②与设备配套,平时不允许拆装的指示用计量器具。如电压表、电流表、压力表等。
③非标准计量器具。如垂直检测尺、游标塞尺、对角检测尺、内外角检测尺等。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
204
项目部
对计量
器具的
管理
1)施工现场计量器具的使用要求
(1)使用前检,若不在检定周期内、检定标识不清或封存的,则视为不合格。每次使用前,校准对
零检查。
(2)项目经理部必须设专(兼)职计量管理员。工作内容包括:
①建立台账。
②负责现场使用计量器具周期送检。
③负责现场巡视计量器具的完好状态。
(3)施工过程中使用的专用或自制检具(如模具、样板等)用作检验手段时,使用前由现场质量检
查员和专业技术人员按有关要求加以检验。
5.2 建设用电及施工的规定
目
考点
重要度星标
5.2.1 建设用电的规
定
考点:用电手续的规定
★★★
考点:用电计量装置及其规定
★★
考点:供受电设施建设与维护管理
★★
考点:用电安全规定
★★★
考点:临时配电安全技术要求
★★★★
5.2.2 电力设施保护
区施工作业的规定
考点:电力设施保护主体和职责
★
考点:电力设施保护范围和保护区
★★★
考点:电力设施保护范围和保护区内规定
★★★
5.2.1 建设用电的规定
考点:用电手续的规定★★★
申请新装用电、临时用电、增加用电容量、变更用电和终止用电,应当依照规定的程序办理手续。
1)新装、增容与变更用电的规定
用户申请新装或增加用电时,应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资料。包括用电地
点、电力用途、用电性质、用电设备、用电设备清单、用电负荷、保安电力、用电规划等,并依照供电企业
规定如实填写用电申请书及办理所需手续。
2)用户办理用电手续的规定
(1)如果工程项目地处偏僻,虽用电申请已受理,但自电网引入的线路施工和通电尚需一段时日,而工
程又急需开工,则总承包单位通常是用自备电源(如柴油发电机组)先行解决用电问题。此时,总承包单位要
告知供电部门并征得同意,同时要妥善采取安全技术措施,防止自备电源误入市政电网。
典型例题
案例
背景资料:
项目实施过程中,发生了下列情况:
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
205
现场用电申请已办理,但地处较偏僻的管道分段电预热超市政网负荷,为不影响工程进度,A 公司自行决
定租用大功率柴油发电机组,解决电网负荷不足问题,被供电部门制止。
问题:
1.供电部门为何制止A 公司自行解决用电问题?指出A 公司使用自备电源的正确做法。
【参考答案】
1.原因:A 公司增加用电容量未按照规定的程序办理手续。
正确做法:总承包采用自备电源应告知供电部门并征得同意。同时要妥善采取安全技术措施,防止自备电
源误入市政电网。
考点:用电计量装置及其规定★★
1)用电计量装置使用规定
(1)用电计量装置的量值指示是电费结算的主要依据,依照有关法规规定该装置属于强制检定范畴,应
由省级计量行政主管部门依法授权的检定机构进行检定并合格,方为有效。
(2)用电计量装置的设计应征得当地供电部门认可。
(3)供电企业在新装、换装及现场校验后应对用电计量装置加封,并请用户在工作凭证上签章。
2)用电计量与电费计收规定
(1)用电计量装置原则上应装在供电设施的产权分界处。如产权分界处不适宜装表的,对专线供电的高
压用户,可在供电变压器出口装表计量;对公用线路供电的高压用户,可在用户受电装置的低压侧计量。当用
电计量装置不安装在产权分界处时,线路与变压器损耗的有功与无功电量均须由产权所有者负担。
(2)对10kV及以下电压供电的用户,应配置专用的电能计量柜(箱);对35kV及以上电压供电的用户,
应有专用的电流互感器二次线圈和专用的电压互感器二次连接线,并不得与保护、测量回路共用。
(3)临时用电的用户,应安装用电计量装置。对不具备安装条件的,可按其用电容量、使用时间、规定
的电价计收电费。
考点:供受电设施建设与维护管理★★
(1)新建住宅小区供电设施技术标准和建设要求:高层小区一级负荷应当采用双重电源供电;特级负荷
除双重电源供电外,还应增设应急电源供电,并严禁将其他负荷接入应急供电系统;二级负荷宜采用双回线
路供电。
(2)低压供电用户无需提供设计相关资料。高压供电用户应当提供设计单位资质证明材料、受电工程设
计及说明书,一式两份送交供电企业。
(3)受电工程设计及说明书应当包括:用电负荷分布图;负荷组成、性质及保安负荷;主要电气设备一
览表;影响电能质量的用电设备清单;节能篇及主要生产设备、生产工艺耗电以及允许中断供电时间;高压受
电设施一、二次接线图与平面布置图;用电功率因数计算及无功补偿方式;继电保护、过电压保护及电能计量
装置的方式;隐蔽工程设计资料;配电网络布置图;自备应急电源及接线方式。
(4)重要电力用户、住宅小区受电工程施工期间,供电企业应当根据审核同意的设计和有关施工标准,
对用户受电工程中的隐蔽工程进行中间检查。如有不符合规定的,一次性向用户提出书面意见。用户应当按
照设计和施工标准予以改正。单次检查时间不超过2个工作日。不实行隐蔽工程中间检查的用户,在竣工检验
时提交隐蔽工程施工、试验单位资质证明材料,施工及试验记录。
(5)用户受电工程施工、试验完工后,应当向供电企业提出竣工检验申请,并提供工程竣工报告。报告
应当包括:施工、试验单位资质证明材料;工程竣工图及说明;电气试验及保护整定调试记录;安全用具的试
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
206
验报告;隐蔽工程的施工及试验记录;运行管理的有关规定和制度;值班人员名单及资格;供电企业认为必要
的其他资料或记录。
考点:用电安全规定★★★
1)临时用电的安全管理
(1)临时用电施工组织设计的编制
①施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制临时用电工程组织设计;施
工现场临时用电设备在5台以下或设备总容量在50kW以下的,应制定安全用电和电气防火措施。
②临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制,项目部技术负责人审核,经相关部门审核并经具有法
人资质的企业技术负责人批准后实施。
(2)临时用电的检查验收
①临时用电工程安装完毕后,应由安全部门组织检查验收。
②临时用电工程检查内容包括架空线路、电缆线路、室内配线、照明装置、配电室与自备电源、各种配电
箱及开关箱、配电线路、变压器、电气设备安装、电气设备调试、接地与防雷、电气防护等。
③临时用电工程应定期检查。施工现场每月一次,基层公司每季度一次。基层公司检查时,应复测接地
电阻值。
④临时用电安全技术档案应由主管现场的电气技术人员建立与管理。其中的“电工维修记录”可指定电
工代管,并于临时用电工程拆除后统一归档。
考点:临时配电安全技术要求★★★★
1)配电系统要求
(1)施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,应采用TN-S
系统,三级配电(总配电箱、分配电箱、开关箱),二级剩余电流动作保护。
(2)施工现场专用变压器供电的TN-S系统,电气设备的金属外壳应与保护接地导体(PE)连接。保护接
地导体(PE)应由工作接地、总配电箱(配电室)电源侧中性导体(N)处引出。
(3)TN-S供电系统中,保护接地导体(PE)应与中性导体(N)分开敷设。保护接地导体(PE)材质与相
导体(L)、中性导体(N)材质相同时,其最小截面面积应符合下表的规定。
相导体截面面积S(mm²)
保护接地导体最小截面面积(mm²)
S<25
S
25≤S≤50
25
S>50
S/2
(4)保护接地导体(PE)上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断开。
(5)剩余电流动作保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的控制
操作。
①总配电箱中,剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流应大于30mA、动作时间应大于0.1s,但其额定
剩余动作电流与动作时间的乘积不应大于30mA·s。
②开关箱中,剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流不应大于30mA、动作时间不应大于0.1s。
③潮湿或有腐蚀介质场所的剩余电流动作保护器应采用防溅型产品,其额定剩余动作电流不应大于15mA、
动作时间不应大于0.1s。
(6)TN-S系统中的保护接地导体(PE)除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统
的中间处和末端处做重复接地。保护接地导体(PE)每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。
2)配电装置的设置要求
(1)总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开
关箱的距离不应超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
207
(2)每台用电设备应有各自专用的开关箱,不得用同一个开关箱直接控制2台及以上用电设备(含插座)。
(3)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置;当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电。动力
开关箱与照明开关箱必须分设。
(4)配电(开关)箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,再整体紧固
在配电(开关)箱箱体内。金属电器安装板应与保护接地导体(PE)做电气连接。
(5)配电箱的电器安装板上必须分设N端子板和PE端子板。N端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE端子
板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的中性导体(N)必须通过N端子板连接;保护接地导体(PE)
必须通过PE端子板连接。
(6)配电(开关)箱定期维修、检查时,应将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,设置专人监护,
并悬挂“禁止合闸、有人工作”的停电标识牌,不得带电作业。
3)配电线路施工技术要求
(1)架空线应采用绝缘导线或电缆,架设在专用电杆上,不得架设在脚手架及其他设施上。
(2)架空导体的计算负荷电流不得大于其长期连续负荷允许载流量;线路末端电压允许偏移值应为其额
定电压的±5%;绝缘铜线截面面积不应小于10mm²,绝缘铝线截面面积不应小于16mm²。
(3)架空线路在一个档距内,每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50%,且一条导线最多只允许
有一个接头。
(4)采用电缆线路时,埋地敷设宜选用铠装电缆,架空敷设宜选用无铠装电缆。当选用无铠装电缆时,
应采取防水、防腐措施。
典型例题
1.【单选】TN-S 系统中关于接地的说法正确的是(
)。
A.PE 线上装设开关和熔断器
B.配电箱内PE 线和N 线可共用汇流排
C.总配电箱不重复接地
D.设备外壳必须与PE 线连接
【参考答案】D
5.2.2 电力设施保护区施工作业的规定
考点:电力设施保护主体和职责★
非常规考点。
考点:电力设施保护范围和保护区★★★
1)电力线路的保护区
新建架空电力线路导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电
压导线的边线延伸距离见下表。各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算
风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
电压(kV)
延伸距离(m)
1~10
5
35~110
10
154~330
15
500
20
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
208
典型例题
【单选】110kV 高压电力线路的水平安全距离为10m,当该线路最大风偏水平距离为0.5m 时,则导线边缘延伸
的水平安全距离应为(
)。
A.9m
B.9.5m
C.10m
D.10.5m
【参考答案】D
考点:电力设施保护范围和保护区内规定★★★
1)电力设施保护范围和保护区内作业准许规定
(1)任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时,应当经
电力管理部门批准并采取安全措施后方可进行作业。
(2)电力设施周围挖掘作业的规定:
①不得取土的范围。根据各电压等级确定杆塔周围禁止取土的范围。35kV 的禁止取土范围为4m;110~
220kV 的禁止取土范围为5m;330~500kV 的禁止取土范围为8m。
②取土的坡度。取土后所形成的坡面与地平线之间的夹角,一般不得大于45°。
2)电力设施保护区内或附近施工作业的要求
编制施工方案。制定施工方案前先要摸清周边电力设施的实情,如地下电缆的位置和标高,架空线路的高
度和电压等级,爆破点距离电力设施的距离等,然后编制施工方案。编制施工方案时应邀请电力管理部门或
电力设施管理部门派员参加,以便方案更加切实可行。在施工方案中应专门制定保护电力设施的安全技术措
施;施工方案编制完成报经电力管理部门批准后执行。在作业时应请电力设施的管理部门派员监管。
典型例题
【单选】按架空电力线路保护区内取土规定,220kV 杆塔周围禁止取土的范围是(
)。
A.5m
B.6m
C.7m
D.8m
【参考答案】A
重点回顾
考点
内容
用电
手续
的规
定
1)新装、增容与变更用电的规定
应提供的用电资料:用电地点、电力用途、用电性质、用电设备、用电设备清单、用电负荷、保安电
力、用电规划。
2)用户办理用电手续的规定
(1)自备电源:总承包单位要告知供电部门并征得同意,同时要妥善采取安全技术措施,防止自备电
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
209
源误入市政电网。
用电
计量
装置
及其
规定
1)用电计量装置使用规定
(1)属于强制检定范畴,由省级计量行政主管部门依法授权的检定机构进行检定。
(2)设计应征得当地供电部门认可。
2)用电计量与电费计收规定
(2)对不具备安装条件的,可按其用电容量、使用时间、规定的电价计收电费。
供受
电设
施
(1)新建住宅小区:高层小区一级负荷应当采用双重电源供电;特级负荷除双重电源供电外,还应
增设应急电源供电,并严禁将其他负荷接入应急供电系统;二级负荷宜采用双回线路供电。
(2)低压供电用户无需提供设计相关资料。高压供电用户应当提供设计单位资质证明材料、受电工
程设计及说明书。
(4)不实行隐蔽工程中间检查的用户,在竣工检验时提交隐蔽工程施工、试验单位资质证明材料,
施工及试验记录。
用电
安全
规定
(1)临时用电施工组织设计的编制
①临时用电应编制临时用电施工组织设计,或编制安全用电技术措施和电气防火措施。
②临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制,项目部技术负责人审核,经相关部门审核并经具有
法人资质的企业技术负责人批准后实施。
(2)临时用电的检查验收
①临时用电工程安装完毕后,应由安全部门组织检查验收。
③施工现场每月一次,基层公司每季度一次。基层公司检查时,应复测接地电阻值。
④临时用电安全技术档案应由主管现场的电气技术人员建立与管理。
临时
配电
安全
1)配电系统要求
(1)施工现场临时用电工程,应采用TN-S系统,三级配电,二级剩余电流动作保护。
(3)PE 线材质与相线应相同,其最小截面积应符合下表规定。
相线芯线截面积S(mm²)
PE 线最小截面积(mm²)
S<25
S
25≤S≤50
25
S>50
S/2
(4)PE 线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。
(5)剩余电流动作保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧。
①总配电箱中,剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流应大于30mA、动作时间应大于0.1s,但其额
定剩余动作电流与动作时间的乘积不应大于30mA·s。
②开关箱中,剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流不应大于30mA、动作时间不应大于0.1s。
③潮湿或有腐蚀介质场所的剩余电流动作保护器应采用防溅型产品,其额定剩余动作电流不应大于
15mA、动作时间不应大于0.1s。
2)配电装置的设置要求
(1)分配电箱与开关箱的距离不应超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过
3m。
(2)不得用同一个开关箱直接控制2台及以上用电设备(含插座)。
(3)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置;当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
210
动力开关箱与照明开关箱必须分设。
(5)配电箱的电器安装板上必须分设N端子板和PE端子板。N端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE
端子板必须与金属电器安装板做电气连接。
电力
设施
保护
范围
和保
护区
内规
定
(2)电力设施周围挖掘作业的规定:
①不得取土的范围。根据各电压等级确定杆塔周围禁止取土的范围。35kV 的禁止取土范围为4m;110~
220kV 的禁止取土范围为5m;330~500kV 的禁止取土范围为8m。
②取土的坡度。取土后所形成的坡面与地平线之间的夹角,一般不得大于45°。
2)电力设施保护区内或附近施工作业的要求
制定施工方案前先要摸清周边电力设施的实情。
编制施工方案时应邀请电力管理部门或电力设施管理部门派员参加。
在施工方案中应专门制定保护电力设施的安全技术措施;
施工方案编制完成报经电力管理部门批准后执行。
作业时应请电力设施的管理部门派员监管。
5.3 特种设备的规定
目
考点
重要度星标
5.3.1 特种设备的分
类
考点:特种设备的定义
★
考点:特种设备的种类
★★★
5.3.2 特种设备制造、
安装、改造及维修的规
定
考点:特种设备生产许可制度
★
考点:特种设备安装、改造、修理许可
★★★
考点:特种设备的生产
★★★
考点:特种设备生产单位质量安全主体责任监督管理
★★
考点:特种设备使用单位安全主体责任监督管理
★★
5.3.1 特种设备的分类
考点:特种设备的定义★
非常规考点。
考点:特种设备的种类★★★
特种设备包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、压力管道元件、
安全附件、场(厂)内专用机动车辆等。
类别
判断条件
锅炉
蒸汽锅炉
设计正常水位容积≥30L,且额定蒸汽压力≥0.1MPa
热水锅炉
出口水压≥0.1MPa,且额定功率≥0.1MW
有机热载体锅炉
额定功率≥0.1MW
压力容
固定式容器
①最高工作压力≥0.1MPa
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
211
器
移动式容器
②气体、液化气体和最高工作温度≥标准沸点的液体
③容积≥30L
④内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)≥150mm
气瓶、氧舱
①公称工作压力≥0.2MPa
②压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L
③气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体
压力管道
①最高工作压力≥0.1MPa
②介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工
作温度高于或者等于标准沸点的液体
③公称直径≥50mm 的管道
④公称直径<150mm,且其最高工作压力<1.6MPa 的输送无毒、不可燃、无腐
蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外
起重机
械
升降机
额定起重量≥0.5t
机械式停车设备
层数≥2层
起重机
①额定起重量≥3t(塔式起重机额定起重力矩≥40t·m,装卸桥生产率≥
300t/h)
②提升高度≥2m的起重机
大型游乐设施(经营活动)
设计最大运行线速度≥2m/s
或运行高度距地面≥2m
典型例题
【多选】下列压力管道属于特种设备的有(
)。
A.0.2MPa 苯乙烯管道,直径DN50
B.0.6MPa 氮气管道,直径DN80
C.0.7MPa 仪表管道,直径DN25
D.1.6MPa 热蒸汽管道,直径DN200
E.2.5MPa 原油管道,直径DN600
【参考答案】ADE
5.3.2 特种设备制造、安装、改造及维修的规定
考点:特种设备生产许可制度★
非常规考点。
考点:特种设备安装、改造、修理许可★★★
1)承压类特种设备
(1)长输管道安装(GA1、GA2)许可由国家市场监督管理总局实施。
(2)锅炉安装(含修理、改造)(A、B)、长输管道安装(GA2)、公用管道安装(GB1、GB2)、工业管道
安装(GC1、GC2、GCD)的许可由市场监管部门实施或省级市场监督管理部门实施。
(3)固定式压力容器安装不单独进行许可,各类气瓶充装无需许可。
(4)压力容器制造单位可以设计、安装与其制造级别相同的压力容器和与该级别压力容器相连接的工业
管道(易燃易爆有毒介质除外,且不受长度、直径限制);任一级别安装资格的锅炉安装单位或压力管道安装
单位均可进行压力容器安装。
(5)压力容器改造和重大修理由取得相应级别制造许可的单位进行,不单独进行许可。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
212
锅炉安装许可参数级别
许可参数
许可范围
备注
A
额定出口压力大于2.5MPa 的蒸汽和热水锅
炉
A 级覆盖B 级。A 级锅炉安装覆盖GC2、GCD 级压力
管道安装
B
额定出口压力小于等于2.5MPa 的蒸汽和热
水锅炉;有机热载体锅炉
B 级锅炉安装覆盖GC2 级压力管道安装
压力管道安装许可参数级别
许可
参数
许可范围
备注
GA1
设计压力大于或等于4.0MPa(表压,下同)的长输输油、输气管道
GA1 级覆盖
GA2 级
GA2
GA1 级以外的长输管道
—
GB1
燃气管道
—
GB2
热力管道
—
GC1
(1)输送《危险化学品目录》中规定的毒性程度为急性毒性类别1 介质、急性毒性类
别2 气体介质和工作温度高于其标准沸点的急性毒性类别2 液体介质的工业管道。
(2)输送《石油化工企业设计防火标准(2018 年版)》GB50160—2008、《建筑设计防
火规范(2018 年版)》GB50016—2014 中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲
类可燃液体(包括液化烃),并且设计压力大于或者等于4.0MPa 的工艺管道。
(3)输送流体介质,并且设计压力大于或者等于10.0MPa,或者设计压力大于或者等
于4.0MPa 且设计温度高于或者等于400℃的工艺管道。
GC1 级、GCD
级覆盖GC2 级
GC2
(1)GC1 级以外的工艺管道。
(2)制冷管道
—
GCD
动力管道
—
巧思妙记
GC1总结:①有毒;②可燃+4MPa;③高温400℃+4MPa;④高压10MPa。
2)起重机械
(1)起重机械安装(含修理)许可由国家市场监督管理总局授权省级市场监督管理部门或由省级市场监
督管理部门实施。
(2)起重机械安装(含修理)的许可参数级别见下表。
设备类别
许可参数级别
备注
A
B
桥式、门式起重机
200t以上
200t及以下
A级覆盖B级,岸边集装箱起重机、装卸桥
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
213
纳入A级许可
流动式起重机
100t以上
100t及以下
A级覆盖B级
门座起重机
40t以上
40t及以下
A级覆盖B级
机械式停车设备
不分级
塔式起重机、升降机
缆索起重机
桅杆起重机
3)电梯
(1)电梯安装(含修理)许可由国家市场监督管理总局授权省级市场监督管理部门或由省级市场监督管
理部门实施。
(2)电梯安装(含修理)的许可参数级别见下表。
设备类别
许可参数级别
备注
A1
A2
B
曳引驱动乘客电梯
(含消防员电梯)
v>6.0m/s
2.5m/s<v≤6.0m/s
v≤2.5m/s A1级覆盖A2级和B级。A2
级覆盖B级
曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电
梯(含防爆电梯中的载货电梯)
不分级
自动扶梯与自动人行道
液压驱动电梯
杂物电梯
典型例题
案例
背景资料:
E 公司承包了一煤化厂工程。其中洗涤塔重690t(上塔220t,下塔470t),属二级压力容器,分段吊装。
由E 公司负责洗涤塔安装(吊装,就位),F 公司进行组焊。E 公司有GC1 级压力管道安装许可资质,A 级起重
机安装许可资质。F 公司为保证安装质量和安全,在下塔合缝处设置了作业平台,外部设置了保护围封和踢脚
板。
问题:
1.E 公司是否具备安装资格?说明理由。
【参考答案】
1.具有安装资格。
理由:任一级别安装资格的锅炉安装单位或压力管道安装单位均可进行压力容器安装。
考点:特种设备的生产★★★
1)特种设备制造、安装、改造、修理单位应当具备的条件
(1)具有法定资质。
(2)具有与许可范围相适应的资源条件,并满足生产需要。
(3)建立并且有效实施与许可范围相适应的质量保证体系。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
214
(4)具备保障特种设备安全性能的技术能力。
2)特种设备安装、改造、修理告知
(1)告知依据
特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告
知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门,告知后即可施工。
(2)告知实施
①施工单位办理特种设备安装改造维修告知,只需填写“特种设备安装改造维修告知书”,提交给办理使
用登记的特种设备安全监督管理部门,同时抄送给实施监督检验的特种设备检验机构。
②接收告知的特种设备安全监督管理部门不得要求施工单位补充告知书内容以外的其他信息,不得要求提
供除特种设备许可证书复印件以外的其他材料。
(3)告知的注意事项
①承担跨省长输管道安装的施工单位,应当向国家市场监督管理总局履行告知手续;承担省内跨市长输
管道安装的安装单位,应当向省级质量技术监督部门履行告知手续。
②包含压力容器或压力管道的设备系统(如解体安装的压缩机等),由使用单位直接申请办理使用登记,
不需要办理压力容器或压力管道安装告知和安装监督检验。
3)特种设备出厂(竣工)
(1)特种设备出厂时,应当随附安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保
养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件。
(2)特种设备安装、改造及重大修理过程中及竣工后,应当经相关检验机构监督检查,未经检验或检验
不合格者,不得交付使用。
(3)安装、改造、修理的施工单位应当在验收后30 日内将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位。
特种设备使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案。移交的安全技术档案应当至少包括以下内容:特
种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件,
以及安装技术文件和资料;高耗能特种设备的能效测试报告。
考点:特种设备生产单位质量安全主体责任监督管理★★
(1)特种设备生产单位(设计、制造、安装、改造、修理单位)应当依法配备质量安全总监和质量安全
员,明确质量安全总监和质量安全员的岗位职责。
(2)特种设备生产单位主要负责人对本单位特种设备质量安全全面负责,建立并落实特种设备质量安全
主体责任的长效机制。质量安全总监和质量安全员应当按照岗位职责,协助单位主要负责人做好特种设备质量
安全管理工作。
(3)特种设备生产单位应当建立基于特种设备质量安全风险防控的动态管理机制,结合本单位实际,落
实自查要求,制定《特种设备质量安全风险管控清单》,建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。
(4)日管控制度:质量安全员要每日根据《特种设备质量安全风险管控清单》进行检查,形成《每日特
种设备质量安全检查记录》,对发现的质量安全风险隐患,应当立即采取防范措施,及时上报质量安全总监或
者单位主要负责人。未发现问题的,也应当予以记录,实行零风险报告。
(5)周排查制度。质量安全总监要每周至少组织一次风险隐患排查,分析研判特种设备质量安全管理情
况,研究解决日管控中发现的问题,形成《每周特种设备质量安全排查治理报告》。
(6)月调度制度。单位主要负责人要每月至少听取一次质量安全总监管理工作情况汇报,对当月特种设
备质量安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行总结,对下个月重点工作作出调度安排,形成《每月特种
设备质量安全调度会议纪要》。
(7)市场监督管理部门应当将特种设备生产单位建立并落实特种设备质量安全责任制等管理制度,在日
管控、周排查、月调度中发现的特种设备质量安全风险隐患以及整改情况作为监督检查的重要内容。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
215
考点:特种设备使用单位安全主体责任监督管理★★
(1)特种设备使用单位应当依法配备安全总监和安全员,明确安全总监和安全员的岗位职责。
(2)特种设备使用单位主要负责人对本单位特种设备使用安全全面负责,建立并落实特种设备使用安全
主体责任的长效机制。安全总监和安全员应当按照岗位职责,协助单位主要负责人做好特种设备质量使用安全
管理工作。
(3)特种设备使用单位应当建立基于特种设备使用安全风险防控的动态管理机制,结合本单位实际,落
实自查要求,制定《特种设备质量安全风险管控清单》,建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。
(4)日管控制度:安全员要每日进行检查,形成《每日特种设备质量安全检查记录》。
(5)周排查制度:安全总监要每周至少组织一次风险隐患排查,分析研判特种设备安全管理情况,研究
解决日管控中发现的问题,形成《每周特种设备质量安全排查治理报告》。
(6)月调度制度:单位主要负责人要每月至少听取一次安全总监管理工作情况汇报,对当月特种设备安
全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行总结,对下个月重点工作作出调度安排,形成《每月特种设备质量
安全调度会议纪要》。
(7)市场监督管理部门应当将特种设备使用单位建立并落实特种设备安全责任制等管理制度,在日管控、
周排查、月调度中发现的特种设备安全风险隐患以及整改情况作为监督检查的重要内容。
课程回顾
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
216
建设用电
建设用电的规定
电力设施保护区施工作
业的规定
用电手续的规定
用电计量装置
及其规定
供受电设施建设与
维护管理
用电安全规定
临时配电安全
技术要求
电力设施保护主体和职责
电力设施保护范围和保护区
电力设施保护范围和保护区内规定
用电资料
自备电源
用电计量装置
使用规定
用电计量与电费
计收规定
检定
设计
新装、换装
安装位置
计量器具配置
不具备安装条件
技术标准
一级负荷
特级负荷
二级负荷
提供设计资料
低压供电用户
高压供电用户
受电工程设计及说明书内容
中间检查
工程竣工报告
临时用电
施工组织设计的编制
检查验收
配电系统要求
TN-S 系统
PE、N 线最小截面积
剩余电流动作保护器
配电装置的设置要求
配电线路施工
技术要求
架空线
线路末端电压
导线截面积
接头数量
电缆线路
重点回顾
考点
内容
特种设备
的种类
1)锅炉
(1)锅炉:
蒸汽锅炉:容积≥30L,且压力≥0.1MPa;
热水锅炉:出口水压≥0.1MPa(表压),且额定功率≥0.1MW;
有机热载体锅炉:额定功率≥0.1MW 的。
(2)锅炉安装许可分为两个级别:
A 级:出口压力>2.5MPa 的蒸汽、热水锅炉;
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
217
B 级:出口压力≤2.5MPa 的蒸汽和热水锅炉、有机热载体锅炉。
A 级覆盖B 级。A 级锅炉安装覆盖GC2、GCD 级压力管道安装;B 级锅炉安装覆盖GC2 级压力管道安
装
2)压力容器
固定式、移动式容器:压力≥0.1MPa(表压)的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准
沸点的液体、容积≥30L 且内直径≥150mm;
3)压力管道
压力≥0.1MPa,介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度
高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径≥50mm。
直径<150mm,且压力<1.6MPa 的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道除外。
4)起重机械
额定起重量大于或者等于0.5t 的升降机;额定起重量大于或者等于3t(或额定起重力矩大于或者
等于40t·m 的塔式起重机,或生产率大于或者等于300t/h 的装卸桥),且提升高度大于或者等于
2m 的起重机;层数大于或者等于2 层的机械式停车设备。
特种设备
安装、改
造、修理
许可
1)承压类特种设备
(1)长输管道安装(GA1)许可由国家市场监督管理总局实施。
(4)压力容器制造单位可以设计、安装与其制造级别相同的压力容器和与该级别压力容器相连接
的工业管道(易燃易爆有毒介质除外,且不受长度、直径限制);任一级别安装资格的锅炉安装单
位或压力管道安装单位均可进行压力容器安装。
特种设备
的生产
1)特种设备安装、改造、修理告知
(1)告知依据
书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门,告知后即可施工。
2)特种设备出厂(竣工)
(1)特种设备出厂时,应当随附安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用
维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件。
(3)安装、改造、修理的施工单位应当在验收后30 日内将相关技术资料和文件移交特种设备使
用单位。
生产单位
(3)建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。
(4)日管控制度:质量安全员。
(5)周排查制度。质量安全总监。
(6)月调度制度。单位主要负责人。
第6章相关标准
节
目
考点数量
一星
二星
三星
四星
6.1 建筑机电工程设计
6.1.1 建筑电气及智能化系统工程设计与施工标准
1
1
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
218
与施工标准
6.1.2 建筑给水排水与供暖工程设计和施工标准
2
6.1.3 通风与空调工程设计和施工标准
1
1
6.1.4 消防和人防工程设计与施工标准
1
1
6.2 工业机电工程设计
与施工标准
6.2.1 石油化工工程设计与施工标准
2
6.2.2 电力工程设计与施工标准
2
6.2.3 冶炼工程设计与施工标准
2
6.1 建筑机电工程设计与施工标准
目
考点
重要度星标
6.1.1 建筑电气及智能化系统工
程设计与施工标准
考点:设计标准
★★★
考点:施工标准
★
6.1.2 建筑给水排水与供暖工程
设计和施工标准
考点:设计标准
★★
考点:施工标准
★★
6.1.3 通风与空调工程设计和施
工标准
考点:设计标准
★★
考点:施工标准
★
6.1.4 消防和人防工程设计与施
工标准
考点:设计标准
★★★
考点:施工标准
★★
6.1.1 建筑电气及智能化系统工程设计与施工标准
考点:设计标准★★★
1)《建筑电气与智能化通用规范》GB55024—2022
(1)建筑物电气设备用房和智能化设备用房不应设在卫生间、浴室等经常积水场所的直接下一层,当与
其贴邻时,应采取防水措施;地面或门槛应高出本层楼地面,其标高差值不应小于0.10m,设在地下层时不应
小于0.15m;变电所、柴油发电机房、智能化系统机房不应有变形缝穿越;电气设备的正上方不应设置水管道,
无关的管道和线路不得穿越该机房。
(2)应急电源与非应急电源之间,应采取防止并列运行的措施。
(3)备用电源和应急电源共用柴油发电机组时,备用电源和应急电源应有各自的供电母线段及回路,备
用电源的用电负荷不应接入应急电源供电回路。
(4)当民用建筑的消防负荷和非消防负荷共用柴油发电机组时,应具备火灾时切除非消防负荷的功能,
消防负荷应设置专用的回路,应具备储油量低位报警或显示的功能。
(5)室外灯具防护等级不应低于IP54,埋地灯具防护等级不应低于IP67,水下灯具的防护等级不应低于
IP68。
(6)当正常照明灯具安装高度在2.5m及以下,且灯具采用交流低压供电时,应设置剩余电流动作保护电
器作为附加防护,额定剩余电流动作值不应大于30mA。疏散照明和疏散指示标志灯安装高度在2.5m及以下时,
应采用安全特低电压供电(特低电压配电系统的电压不应超过交流50V或直流120V)。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
219
(7)建筑设备管理系统设计要求:
应支持开放式系统技术;应具备系统自诊断和故障部件自动隔离、自动唤醒、故障报警及自动监控功能;
应具备参数超限报警和执行保护动作的功能,并反馈其动作信号;与其他建筑智能化系统关联时,应配置与其
他建筑智能化系统的通信接口。
(8)导管和电缆槽盒内配电电线的总截面面积不应超过导管或电缆槽盒内截面面积的40%;电缆槽盒内
控制线缆的总截面面积不应超过电缆槽盒截面面积的50%。
2)《民用建筑电气设计标准》GB51348—2019
(1)供配电系统的设计应根据民用建筑工程的负荷性质、用电容量、工程特点、系统规模和发展规划以
及当地供电条件,合理确定设计方案。
(2)多层民用建筑的低压配电系统设计要求:
①照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,宜分别自成配电系统。
②当用电负荷较大或用电负荷较重要时,应设置低压配电室,并宜从低压配电室以放射式配电。
3)《建筑照明设计标准》GB/T50034—2024
(1)选用与建筑一体化安装的灯具要求:
①安装在人员可触及场所的灯具,其输入电压应为安全特低电压(SELV)。
②正常工作条件下,人员可触及灯具表面的温度不应超过45℃。
③安装于地面及潮湿场所的灯具,其防护等级不应低于IP67。
(2)照明节能:
①照明节能应在满足规定的照度和照明质量要求的前提下,进行综合评价。
②照明节能应采用一般照明的照明功率密度(LPD)作为评价指标。
③一般照明在满足照度均匀度条件下,宜选择单灯功率较大、光效较高的光源。
(3)交流照明配电系统要求:
①三相配电干线的各相负荷宜平衡分配,最大相负荷不宜大于三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜
小于三相负荷平均值的85%。
②正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A,所接光源数或LED 灯具数不宜超过25 个;当连接建筑装
饰性组合灯具时,回路电流不宜大于20A,光源数不宜超过60 个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的
电流不宜大于25A。
③电源插座不宜和照明灯接在同一分支回路。
④主要供给气体放电灯的三相配电线路,其中性线截面应满足不平衡电流及谐波电流的要求,且不应小
于相线截面。
(4)照明分支线路应采用铜芯绝缘线缆,室内分支线截面积不应小于1.5mm²;室外分支线截面积不应小
于2.5mm²。
4)《智能建筑设计标准》GB50314—2015
(1)建筑设备监控系统包括建筑设备监控系统、建筑能效监管系统,以及需纳入管理的其他业务设施系
统等。
①建筑设备监控系统监控的设备范围包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯
等,采集的信息包括温度、湿度、流量、压力、压差、液位、照度、气体浓度、电量、冷热量等建筑设备运行
基础状态信息。
②建筑能效监管系统中,能耗计量的分项及类别包括电量、水量、燃气量、集中供热耗热量、集中供冷耗
冷量等使用状态信息。
考点:施工标准★
非常规考点。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
220
6.1.2 建筑给水排水与供暖工程设计和施工标准
考点:设计标准★★
1)《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020—2021
(1)给水系统的供水水质、水量和水压应满足用户的正常用水需求。
(2)给水系统应充分利用室外管网压力直接供水,系统供水方式及供水分区应根据建筑用途、建筑高度、
使用要求、材料设备性能、维护管理、运营能耗等因素合理确定。
(3)集中热水供应系统应设热水循环系统,居住建筑热水配水点出水温度达到最低出水温度的出水时间
不应大于15s,公共建筑配水点出水温度达到最低出水温度的出水时间不应大于10s。
2)《建筑给水排水设计标准》GB50015—2019
(1)当生活给水系统分区供水时,各分区的静水压力不宜大于0.45MPa;当设有集中热水系统时,分区
静水压力不宜大于0.55MPa。
(2)空气源热泵热水供应系统的设计要求:
①最冷月平均气温小于0℃的地区,不宜采用空气源热泵热水供应系统。
②最冷月平均气温小于10℃且不小于0℃的地区,空气源热泵热水供应系统宜采取设置辅助热源,或采取
延长空气源热泵的工作时间等满足使用要求的措施。
③最冷月平均气温不小于10℃的地区,空气源热泵热水供应系统可不设辅助热源。
考点:施工标准★★
1)《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020—2021
(1)排水管道不得布置在生活饮用水池(箱)的上方。
(2)地下室、半地下室中的卫生器具和地漏不得与上部排水管道连接,应采用压力流排水系统。
(3)卫生器具的水封深度不得小于50mm,排水管段上不得重复设置水封。
6.1.3 通风与空调工程设计和施工标准
考点:设计标准★★
1)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736—2012
(1)空调区较多,建筑层高较低且各区温度要求独立控制时,宜采用风机盘管加新风空调系统;空调区
的空气质量、温湿度波动范围要求严格或空气中含有较多油烟时,不宜采用风机盘管加新风空调系统。
(2)事故排风的室外排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于20m;当水平距离不足20m时,
排风口应高出进风口,并不宜小于6m。
2)《建筑碳排放计算标准》GB/T51366—2019
(1)建筑物碳排放计算应根据不同需求按阶段进行计算,如建筑材料生产及运输、建造及拆除、建筑物
运行三个阶段,并可将分段计算结果累计为建筑全生命期碳排放。
(2)建筑运行阶段碳排放计算范围应包括暖通空调、生活热水、照明及电梯、可再生能源、建筑碳汇系
统在建筑运行期间的碳排放量。暖通空调系统能耗应包括冷源能耗、热源能耗、输配系统及末端空气处理设
备能耗。
考点:施工标准★
非常规考点。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
221
6.1.4 消防和人防工程设计与施工标准
考点:设计标准★★★
1)《《消防设施通用规范》GB55036—2022
(1)消防水泵应采取自灌式吸水;消防水泵控制柜应位于消防水泵控制室或消防水泵房内,在平时应使
消防水泵处于自动启泵状态,且应具有机械应急启泵功能,机械应急启泵时,消防水泵应能在接受火警后5min
内进入正常运行状态。
(2)自动喷水灭火系统每个报警阀组控制的供水管网水力计算最不利点洒水喷头处应设置末端试水装
置,其他防火分区、楼层均应设置DN25的试水阀。末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。
(3)建筑高度大于100m 的住宅、建筑高度大于50m 的公共建筑等的防烟楼梯间及其前室、消防电梯的
前室和合用前室应设置机械加压送风系统。对于建筑高度大于100m 的建筑中的防烟楼梯间及其前室,其机械
加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段的系统服务高度不应大于100m。
(4)机械加压送风系统的送风量应满足不同部位的余压值要求:前室、合用前室、封闭避难层(间)、封
闭楼梯间与疏散走道之间的压差应为25~30Pa;防烟楼梯间与疏散走道之间的压差应为40~50Pa。
(5)建筑高度大于50m 的公共建筑、建筑高度大于100m 的住宅建筑,其机械排烟系统应竖向分段独立
设置,且公共建筑中每段的系统服务高度应小于或等于50m,住宅建筑中每段的系统服务高度应小于或等于
100m。
(6)下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补
风机的功能:排烟风机入口处;排烟管道穿越防火分区处;垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水
平管段上;一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上。
(7)全淹没二氧化碳灭火系统不应用于经常有人停留的场所。
(8)干粉灭火系统按应用方式可分为全淹没灭火系统和局部应用灭火系统,应保证系统动作后在防护区
内或保护对象周围形成设计灭火浓度,要求如下:
①对于全淹没干粉灭火系统,干粉持续喷放时间不应大于30s。
②对于室外局部应用干粉灭火系统,干粉持续喷放时间不应小于60s。
③对于有复燃危险的室内局部应用干粉灭火系统,干粉持续喷放时间不应小于60s。对于其他室内局部应
用干粉灭火系统,干粉持续喷放时间不应小于30s。
典型例题
【单选】对于全淹没干粉灭火系统,干粉持续喷放时间(
)。
A.不应大于30s
B.不应小于30s
C.不应大于60s
D.不应小于60s
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
222
【参考答案】A
考点:施工标准★★
1)《建筑防火通用规范》GB55037—2022
(1)除通风管道井、送风管道井、排烟管道井、必须通风的燃气管道竖井及其他有特殊要求的竖井可不
在层间的楼板处分隔外,其他竖井应在每层楼板处采取防火分隔措施,且防火分隔组件的耐火性能不应低于
楼板的耐火性能。
(2)电气线路和各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、建筑变形缝处和楼板处的孔隙应采取防火
封堵措施。
2)《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166—2019
材料、设备及配件进入施工现场应具有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检
验报告等文件,火灾自动报警系统中的强制认证产品还应有认证证书和认证标识。
典型例题
案例
背景资料:
工程开工后,监理单位在审查点型烟感火灾探测器进场报验资料时,发现缺少3C 认证证书,经补充后通
过验收。
问题:
1.点型烟感火灾探测器的进场报验资料还应有哪些?
【参考答案】
1.清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件。
课程回顾
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
223
建筑机电工程设计
与施工标准
电气及智能化
给水排水与供暖
通风与空调
消防和人防
设计
施工
设计
施工
设计
施工
设计
施工
通用规范
电气
照明
智能建筑
电气设备用房
电源
灯具
槽盒内电线总截面积
低压配电系统设计要求
建筑一体化安装的灯具
照明节能
交流照明配
电系统
各相负荷
电流&数量
分支线截面积
设备监控
能效监管
集中热水供应
分区供水
空气源热泵热水供应系统
地下室的卫生器具
水封
风机盘管加新风空调系统
事故排风口与机械送风口
碳排放计算
末端试水装置
机械加压送风
机械排烟
不同部位的余压值
设置排烟防火阀
干粉灭火系统
竖井
材料、设备进场验收文件
重点回顾
考点
内容
建筑
电气
及智
能化
系统
工程
1)《建筑电气与智能化通用规范》GB55024—2022
(2)应急电源与非应急电源之间,应采取防止并列运行的措施。
(4)当民用建筑的消防负荷和非消防负荷共用柴油发电机组时,应具备火灾时切除非消防负荷的功
能,消防负荷应设置专用的回路,应具备储油量低位报警或显示的功能。
(8)导管和槽盒内敷线的总截面面积:配电电线≤40%;控制线缆≤50%。
(3)交流照明配电系统要求:
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
224
设计
与施
工标
准
①三相配电干线的各相负荷宜平衡分配,最大相负荷不宜大于三相负荷平均值的115%,最小相负荷不
宜小于三相负荷平均值的85%。
②正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A,所接光源数或LED 灯具数不宜超过25 个;当连接建筑
装饰性组合灯具时,回路电流不宜大于20A,光源数不宜超过60 个;连接高强度气体放电灯的单相分
支回路的电流不宜大于25A。
建筑
给水
排水
与供
暖工
程设
计和
施工
标准
1)《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020—2021
(1)给水系统的供水水质、水量和水压应满足用户的正常用水需求。
(3)居住建筑热水配水点出水温度达到最低出水温度的出水时间不应大于15s,公共建筑配水点出水
温度达到最低出水温度的出水时间不应大于10s。
2)《建筑给水排水设计标准》GB50015—2019
(2)空气源热泵热水供应系统的设计要求:
①最冷月平均气温小于0℃的地区,不宜采用空气源热泵热水供应系统。
②最冷月平均气温小于10℃且不小于0℃的地区,宜设置辅助热源,或延长空气源热泵的工作时间。
③最冷月平均气温不小于10℃的地区,可不设辅助热源。
通风
与空
调工
程设
计和
施工
标准
1)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736—2012
(2)事故排风的室外排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于20m;当水平距离不足20m
时,排风口应高出进风口,并不宜小于6m。
2)《建筑碳排放计算标准》GB/T51366—2019
(2)建筑运行阶段碳排放计算范围应包括暖通空调、生活热水、照明及电梯、可再生能源、建筑碳
汇系统在建筑运行期间的碳排放量。暖通空调系统能耗应包括冷源能耗、热源能耗、输配系统及末端
空气处理设备能耗。
消防
和人
防工
程设
计与
施工
标准
1)《消防设施通用规范》GB55036—2022
(2)最不利点洒水喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设置DN25 的试水阀。末端
试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。
(3)机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段的系统服务高度不应大于100m。
(4)前室、合用前室、封闭避难层(间)、封闭楼梯间与疏散走道之间的压差应为25~30Pa;防烟楼
梯间与疏散走道之间的压差应为40~50Pa。
(5)机械排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑中每段的系统服务高度应小于或等于50m,住宅
建筑中每段的系统服务高度应小于或等于100m。
(6)下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、
补风机的功能:排烟风机入口处;排烟管道穿越防火分区处;垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连
接处的水平管段上;一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上。
(8)干粉灭火系统:①全淹没≤30s。②室外局部≥60s。③复燃危险的室内局部≥60s。其他室内局
部≥30s。
6.2 工业机电工程设计与施工标准
目
考点
重要度星标
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
225
6.2.1 石油化工工程设计与施工标准
考点:设计标准
★★
考点:施工标准
★★
6.2.2 电力工程设计与施工标准
考点:设计标准
★★
考点:施工标准
★★
6.2.3 冶炼工程设计与施工标准
考点:设计标准
★
考点:施工标准
★
6.2.1 石油化工工程设计与施工标准
考点:设计标准★★
1)《工业金属管道设计规范(2008年版)》GB50316—2000
(1)剧烈循环条件下的管道中采用斜接弯管时,其一条焊缝方向改变的角度不应大于22.5°。
(2)对于氧气管道不应使用快开、快闭型的阀门。阀内垫片及填料不应采用易脱落碎屑、纤维的材料或
可燃的材料制成。
(3)预计有频繁的大幅度温度循环条件下的管道、剧烈循环条件下的管道,应采用对焊法兰,不应采用
平焊(滑套)法兰。
(4)粘接接头不应使用于金属的压力管道中。
考点:施工标准★★
1)《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205—2020
(1)紧固件连接要求:
①永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠,外露丝扣不应少于2扣。
②高强度螺栓连接副终拧后,螺栓丝扣外露应为2~3扣,其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。
③连接薄钢板采用的自攻钉、拉铆钉、射钉等规格尺寸应与被连接钢板相匹配,并满足设计要求,其间距、
边距等应满足设计要求。检查数量:应按连接节点数抽查1%,且不应少于3个。
④高强度螺栓应能自由穿入螺栓孔,当不能自由穿入时,应用铰刀修正。修孔数量不应超过该节点螺栓
数量的25%,扩孔后的孔径不应超过1.2倍的螺栓直径。
2)《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》GB50461—2008
(1)设备安装测量基准应符合下列规定:
①以设备支座的底面作为安装标高的基准。
②以立式设备任意两条相邻的方位线作为设备垂直度测量基准。
③以卧式设备两侧水平方位线作为水平度的测量基准。
④套管式换热器以顶层换热管的上表面作为水平度的测量基准,以支架底板的底面作为安装标高的测量
基准,以一根支架柱的外侧面作为单排管垂直度的测量基准。
典型例题
【单选】卧式容器安装水平度的测量基准是(
)。
A.设备基础的中心线
B.设备两侧水平方位线
C.设备基础的上表面
D.设备预埋板的上表面
【参考答案】B
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
226
6.2.2 电力工程设计与施工标准
考点:设计标准★★
1)《风力发电场设计规范》GB51096—2015
(1)风力发电机组的塔筒中心与公路、铁路、机场、输电线路、通信线路、天然气石油管线等设施的避
让距离宜大于轮毂高度与叶轮之和的1.5 倍。
(2)风力发电场变电站布置:变电站的位置宜靠近风力发电场中心,并靠近主干道路;便于架空和电缆
线路的引入和引出。
考点:施工标准★★
1)《风力发电工程施工与验收规范》GB/T51121—2015
(1)当风速大于制造厂家的规定时,不得进行塔架、机舱、风轮、叶片等部件的吊装作业。制造厂家未
规定安装风速的,叶片和风轮安装风速不宜超过8m/s,塔架、机舱安装风速不宜超过10m/s。
(2)上段塔架与机舱应连续安装,特殊情况不能连续安装的,应采取安全措施防止塔架共振。
2)《光伏发电站施工规范》GB50794—2012
(1)固定式支架及手动可调支架安装过程中不应强行敲打,不应气割扩孔。对热镀锌材质的支架,现场
不宜打孔。
(2)同一光伏组件或光伏组件串的正负极不应短接。
(3)严禁在雨中进行光伏组件的连线工作。
(4)汇流箱进线端及出线端与汇流箱地端绝缘电阻不应小于20MΩ。
(5)逆变器交流侧和直流侧电缆接线前应检查电缆绝缘,校对电缆相序和极性。
典型例题
【多选】根据《风力发电工程施工与验收规范》,当风速为9m/s 时可吊装的风电设备为(
)。
A.塔架
B.风轮
C.机舱
D.叶片
E.发电机
【参考答案】AC
6.2.3 冶炼工程设计与施工标准
考点:设计标准★
非常规考点。
考点:施工标准★
非常规考点。
课程回顾
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
227
工业机电工程设计
与施工标准
石油化工
电力
冶炼
设计
施工
设计
施工
设计
施工
斜接弯管
氧气管道
法兰
钢结构
设备安装
测量基准
外露丝扣
连接薄钢板
修孔
标高
垂直度
水平度
风力发电场
避让距离
变电站布置
风力发电
光伏发电
安装风速
重点回顾
考点
内容
石油
化工
工程
设计
与施
工标
准
考点:设计标准
(1)斜接弯管,其一条焊缝方向改变的角度不应大于22.5°。
(2)氧气管道不应使用快开、快闭型的阀门。
(3)剧烈循环条件下的管道,应采用对焊法兰,不应采用平焊(滑套)法兰。
考点:施工标准
1)《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205—2020
(1)紧固件连接要求:
①永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠,外露丝扣不应少于2扣。
②高强度螺栓连接副终拧后,螺栓丝扣外露应为2~3扣,其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。
③连接薄钢板的自攻钉、拉铆钉、射钉等检查:按连接节点数抽查1%,且不应少于3个。
④修孔数量不应超过该节点螺栓数量的25%,扩孔后的孔径不应超过1.2倍的螺栓直径。
2)《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》GB50461—2008
(1)设备安装测量基准应符合下列规定:
①以设备支座的底面作为安装标高的基准。
②以立式设备任意两条相邻的方位线作为设备垂直度测量基准。
③以卧式设备两侧水平方位线作为水平度的测量基准。
④套管式换热器以顶层换热管的上表面作为水平度的测量基准,以支架底板的底面作为安装标高的测
量基准,以一根支架柱的外侧面作为单排管垂直度的测量基准。
电力
工程
设计
考点:设计标准
(1)风力发电机组的避让距离宜大于轮毂高度与叶轮之和的1.5 倍。
考点:施工标准
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
228
与施
工标
准
1)《风力发电工程施工与验收规范》GB/T51121—2015
(1)叶片和风轮安装风速不宜超过8m/s,塔架、机舱安装风速不宜超过10m/s。
(2)上段塔架与机舱应连续安装,不能连续安装的,应采取安全措施防止塔架共振。
2)《光伏发电站施工规范》GB50794—2012
(4)汇流箱进线端及出线端与汇流箱地端绝缘电阻不应小于20MΩ。
第7章机电工程企业资质与施工组织
节
目
考点数量
一星
二星
三星
四星
7.1 机电工程施工企业资
质
7.1.1 资质等级标准
3
7.1.2 承包工程范围
2
7.1.3 企业资质管理
3
7.2 二级建造师(机电工程
)执业范围
7.2.1 机电安装工程执业范围
2
7.2.2 石油化工工程执业范围
2
7.2.3 电力工程执业范围
2
7.2.4 冶金工程执业范围
2
7.3 施工项目管理机构
7.3.1 项目管理的任务及施工特点
1
1
7.3.2 项目的组织结构模式和承包模式
2
7.4 施工组织设计
7.4.1 施工组织设计的编制与实施
2
3
1
7.4.2 施工方案的编制与实施
2
4
7.4.3 施工技术交底与设计变更
1
1
7.4.4 施工资料与信息化管理
5
3
7.1 机电工程施工企业资质
目
考点
重要度星标
7.1.1 资质等级标准
考点:建筑业企业资质划分
★★
考点:施工总承包资质等级标准
★★
考点:专业承包资质等级标准
★★
7.1.2 承包工程范围
考点:施工总承包工程范围
★★
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
229
考点:专业承包工程范围
★★
7.1.3 企业资质管理
考点:资质管理要求
★
考点:资质申请与许可
★
考点:延续与变更
★
7.1.1 资质等级标准
考点:建筑业企业资质划分★★
建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务资质三个序列。
考点:施工总承包资质等级标准★★
1)施工总承包资质等级标准要求
(1)施工总承包资质类别有机电工程施工总承包、石油化工工程施工总承包、电力工程施工总承包、冶
金工程施工总承包和房屋建筑工程施工总承包等。
(2)施工总承包资质等级分为特级、一级、二级、三级。
(3)施工总承包资质标准要求包括企业净资产、主要人员配置、工程业绩等。
考点:专业承包资质等级标准★★
1)专业承包资质等级标准要求
(1)专业承包资质分别有建筑机电工程专业承包、消防设施工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、
输变电工程专业承包等。
(2)专业承包资质等级分为一级、二级、三级。
(3)专业承包资质标准要求:企业净资产、企业主要人员、企业工程业绩。
7.1.2 承包工程范围
考点:施工总承包工程范围★★
1)机电工程承包工程范围
(1)一级资质可承担各类机电工程的施工。
(2)二级资质可承担单项合同额3000 万元以下的机电工程施工。
2)石油化工承包工程范围
(1)一级资质可承担各类型石油化工工程的施工和检维修。
(2)二级资质可承担大型以外的石油化工工程的施工,各类型石油化工工程的检维修。
3)电力工程承包工程范围
(1)一级资质可承担各类发电工程、各种电压等级送电线路和变电站工程的施工。
(2)二级资质可承担单机容量20 万千瓦以下发电工程、220 千伏以下送电线路和相同电压等级变电站工
程的施工。
考点:专业承包工程范围★★
1)建筑机电工程专业承包工程范围
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
230
(1)一级资质可承担各类建筑工程项目的设备、线路、管道的安装,35 千伏以下变配电站工程,非标准
钢结构件的制作、安装。
(2)二级资质可承担单项合同额2000 万元以下的各类建筑工程项目的设备、线路、管道的安装,10 千
伏以下变配电站工程,非标准钢结构件的制作、安装。
2)输变电工程专业承包工程范围
(1)一级资质可承担各种电压等级的送电线路和变电站工程的施工。
(2)二级资质可承担220 千伏以下电压等级的送电线路和变电站工程的施工。
7.1.3 企业资质管理
考点:资质管理要求★
非常规考点。
考点:资质申请与许可★
非常规考点。
考点:延续与变更★
非常规考点。
7.2 二级建造师(机电工程)执业范围
目
考点
重要度星标
7.2.1 机电安装工程
执业范围
考点:机电工程项目划分
★★
考点:机电工程二级建造师执业规模
★★
7.2.2 石油化工工程
执业范围
考点:石油化工工程项目划分
★
考点:石油化工工程二级建造师执业工程规模
★
7.2.3 电力工程执业
范围
考点:电力工程项目划分
★
考点:电力工程二级建造师执业工程规模
★
7.2.4 冶金工程执业
范围
考点:冶金工程项目划分
★
考点:冶金工程二级建造师执业工程规模
★
7.2.1 机电安装工程执业范围
考点:机电工程项目划分★★
机电工程项目划分为建筑机电工程项目和工业机电工程项目。
(1)建筑机电工程:建筑给水排水与供暖工程、建筑电气工程、通风与空调工程、智能化系统工程、电
梯工程和消防工程等。
(2)工业机电工程:机械制造工程、净化工程、动力站工程、轻纺工业工程、工业炉窑工程、电子工程、
环保工程、起重设备安装工程等。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
231
考点:机电工程二级建造师执业规模★★
机电工程注册二级建造师可担任中、小型机电工程规模的项目负责人。
7.2.2 石油化工工程执业范围
考点:石油化工工程项目划分★
非常规考点。
考点:石油化工工程二级建造师执业工程规模★
非常规考点。
7.2.3 电力工程执业范围
考点:电力工程项目划分★
非常规考点。
考点:电力工程二级建造师执业工程规模★
非常规考点。
7.2.4 冶金工程执业范围
考点:冶金工程项目划分★
非常规考点。
考点:冶金工程二级建造师执业工程规模★
非常规考点。
7.3 施工项目管理机构
目
考点
重要度星标
7.3.1 项目管理的任务及施工特
点
考点:项目管理的主要任务
★★★
考点:机电工程项目的施工特点
★
7.3.2 项目的组织结构模式和承
包模式
考点:项目组织结构模式
★
考点:项目施工承包模式
★
7.3.1 项目管理的任务及施工特点
考点:项目管理的主要任务★★★
1)采购阶段项目管理的任务
(1)采购合同管理。
设备采购合同履行内容有设备监造,到货检验,损坏、缺失处理,施工安装,试运行服务等。
材料采购合同履行内容有产品交付、检验依据、产品数量验收、质量检验等。
2)施工阶段项目管理的任务
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
232
(1)施工进度管理。
(2)施工质量管理。
(3)施工成本管理。
(4)施工安全管理。
(5)绿色建造与施工现场环境管理。
(6)试运行及竣工验收管理。
典型例题
案例
背景资料:
A 公司承包某项目的机电工程,工程内容:建筑给排水、建筑电气和通风空调工程等。工程设备、材料由
A 公司采购。A 公司经业主同意后,将室内给排水及照明工程分包给B 司施工。A 公司进场后,依据项目施工
总进度计划和施工方案,编制了设备、材料采购计划,并及时订立采购合同。
在材料送达施工现场时,施工人员按验收工作的规定,对材料进行验收,还对重要材料进行了复检,均符
合要求。
问题:
1.在履行材料采购合同的过程中,材料交付时应把握好哪些环节?
【参考答案】
1.把握好材料采购合同的履行环节,主要包括:产品交付、检验依据、产品数量验收、质量检验等。
考点:机电工程项目的施工特点★
非常规考点。
7.3.2 项目的组织结构模式和承包模式
考点:项目组织结构模式★
非常规考点。
考点:项目施工承包模式★
非常规考点。
7.4 施工组织设计
目
考点
重要度星标
7.4.1 施工组织设计
的编制与实施
考点:施工组织设计的类型
★★
考点:施工组织设计编制的原则
★★
考点:施工组织设计编制的依据
★★★
考点:施工组织设计编制的内容
★★★★
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
233
考点:施工组织设计的编制与审批
★★★
考点:施工组织设计的实施
★★★
7.4.2 施工方案的编
制与实施
考点:施工方案的类型
★★★★
考点:施工方案编制原则
★★★
考点:施工方案编制内容
★★★★
考点:危大工程专项施工方案编制与审核
★★★★
考点:施工方案优化
★★★
考点:施工方案实施
★★★★
7.4.3 施工技术交底
与设计变更
考点:施工技术交底
★★★
考点:设计变更
★★★★
7.4.4 施工资料与信
息化管理
考点:建设工程项目资料的分类
★
考点:施工技术资料管理要求
★
考点:竣工档案的主要内容
★★
考点:竣工档案编制的类型
★
考点:竣工档案管理要求
★★
考点:竣工图绘制
★
考点:竣工档案验收与移交
★★
考点:项目信息化管理
★
7.4.1 施工组织设计的编制与实施
考点:施工组织设计的类型★★
1)按编制的对象划分
(1)施工组织总设计。以若干单位工程组成的群体工程或特大型项目为主要对象编制的施工组织设计。
(2)单位工程施工组织设计。以单位(子单位)工程为主要对象编制的施工组织设计。
(3)分部(分项)工程施工组织设计。以分部(分项)工程或专项工程为主要对象编制的施工技术与组
织方案。
(4)临时用电施工组织设计。施工现场临时用电设备在5 台及以上或用电设备总容量在50kW 及以上者,
应编制临时用电施工组织设计。
考点:施工组织设计编制的原则★★
(1)合规性原则。
(2)先进性原则。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
234
(3)科学性原则。
(4)经济性原则。
(5)适宜性原则。
考点:施工组织设计编制的依据★★★
(1)与工程建设有关的法律法规和文件;国家现行有关标准和技术经济指标。
(2)工程所在地区行政主管部门的批准文件。
(3)建设单位对施工的要求;招标投标文件、工程施工合同;工程设计文件。
(4)工程施工现场条件,工程地质及水文、气象等自然条件。
(5)企业的施工能力、机具装备、技术水平等;与工程有关的资源供应情况。
考点:施工组织设计编制的内容★★★★
1)工程概况
2)施工部署
3)施工进度计划
4)施工准备
5)劳动力配置计划
6)物资配置计划
7)主要施工方案
8)施工现场平面布置
9)各项施工管理计划
(1)质量管理计划。确定质量目标并进行目标分解,建立项目质量管理的组织机构并明确职责;通过预
防控制措施,保证质量目标的实现;建立质量检查制度,并对质量事故的处理做出相应规定。
(2)成本管理计划。成本管理计划应以项目施工预算和施工进度计划为依据编制。根据项目施工预算,
制定项目施工成本目标;对施工成本目标进行阶段分解;制定必要的纠偏措施和风险控制措施。
(3)安全管理计划。制定项目职业健康安全管理目标;建立项目安全管理组织机构并明确职责;建立安
全生产管理制度;针对项目重要危险源,制定相应的安全技术措施;对超过一定规模的危险性较大的分部(分
项)工程制定专项安全技术措施;建立现场安全检查制度,并对安全事故的处理做出相应规定。
(4)施工现场环境管理计划。确定项目重要环境因素,制定项目环境管理目标;建立项目环境管理的组
织机构并明确职责;制定现场环境保护的控制措施;建立现场环境检查制度,并对环境事故的处理做出相应规
定。
(5)其他管理计划。绿色施工管理计划、防火保安管理计划、合同管理计划、组织协调管理计划、创优
质工程管理计划、质量保修管理计划以及对施工现场人力资源、施工机具、材料设备等生产要素的管理计划等。
巧思妙记
口诀:准备盖(概)栋(动)平房(方)管不(部)?禁(进)止(资)!
考点:施工组织设计的编制与审批★★★
(1)施工组织设计应由项目负责人主持编制,可根据需要分阶段编制和审批。
(2)施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批;
单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人审批;
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
235
专项工程施工组织设计应由项目技术负责人审批。
(3)临时用电组织设计,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负
责人批准后实施。
典型例题
【单选】下列工程技术文件中不需要施工单位技术负责人审批的是(
)。
A.临时用电施工组织计划
B.单位工程施工组织计划
C.塔吊安拆专项施工方案
D.机电系统调试专项方案
【参考答案】D
考点:施工组织设计的实施★★★
工程开工前,施工组织设计的编制人员应向现场施工管理人员做施工组织设计交底。
交底的内容包括:工程特点、难点;主要施工工艺及施工方法;施工进度安排;项目组织机构设置与分工;
质量、安全技术措施等。
7.4.2 施工方案的编制与实施
考点:施工方案的类型★★★★
1)专业工程施工方案
2)危大工程安全专项施工方案
(1)下列工程应编制危大工程安全专项施工方案:
①危大工程:
采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN 及以上的起重吊装工程;
采用起重机械进行安装的工程;
起重机械安装和拆卸工程。
②超过一定规模的危大工程:
采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN 及以上的起重吊装工程;
起重量300kN 及以上,或搭设总高度200m 及以上,或搭设基础标高在200m 及以上的起重机械安装和拆
卸工程;
跨度36m 及以上的钢结构安装工程,或跨度60m 及以上的网架和索膜结构安装工程;
重量1000kN 及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。
(2)下列电力建设工程应编制安全专项施工方案:
超过一定规模的危大工程:
采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN 及以上的起重吊装工程;
起重量600kN 及以上的起重设备安装工程;
高度200m 及以上的内爬起重设备的拆除工程;
风机(含海上)吊装工程。
典型例题
案例
背景资料:
某安装公司承接一个干熄焦发电项目。工程内容:干熄焦系统、工业炉系统、热力系统、电站、电气、仪
表及自动化控制系统。电站主厂房设计有1 台供检修用电动双桥梁式起重机(起重量32/5t,跨距16.5m)。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
236
干熄焦的动力驱动设备:电机车、焦罐台车和提升机(提升负荷87t,提升高度37.5m)。电机车负责将焦
罐及焦罐台车运至提升框架正下方,提升机负责焦罐提升并横移至干熄炉炉顶,通过装入装置将焦炭装入干熄
炉内。
……
提升机框架主梁上平面标高为+60.OOm,为提高施工效率、保证施工安全,在提升框架施工前,需先安装
一台建筑塔吊(最大起重量25t)进行提升框架构件的吊装……
……
冷焦排出装置重量8.98t,安装于干熄炉底部。由于场地原因,冷焦排出设备卸车后只能放在距离干熄炉
炉底中心8m 距离的地方,无法用吊车将设备吊装就位。施工班组利用滚杠、拖排、枕木及手拉葫芦等工具,
完成了冷焦排出装置的水平运输工作。
问题:
1.本工程有哪几台设备安装需编制安全专项施工方案并进行专家论证?说明理由。
【参考答案】
1.(1)电动双桥梁式起重机(起重量32/5t,跨距16.5m)、提升机(提升负荷87t,提升高度37.5m)安
装需编制安全专项施工方案并进行专家论证。
(2)理由:起重量大于等于300kN 的起重机械安装和拆卸工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分
项工程。
考点:施工方案编制原则★★★
施工方案应遵循先进性、可行性和经济性兼顾的原则;能突出重点和难点,并制定出可行的施工方法和
保障措施;能满足工程的质量、安全和工期要求,并且施工成本低。
考点:施工方案编制内容★★★★
施工方案编制内容包括:工程概况、编制依据、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、
施工方法及工艺要求、质量安全保证措施等。
巧思妙记
口诀:准备盖(概)一(依)排房(方)子(资),要保证质量进度、安全。
(1)施工准备与资源配置计划,其中施工准备包括技术准备、现场准备和资金准备;资源配置计划包括
劳动力配置计划和物资配置计划。
(2)质量安全保证措施,其中质量保证措施包括制定工序控制点、明确工序质量控制方法等;安全保证
措施包括危险源和环境因素的识别、相应的预防与控制措施等。
典型例题
案例
背景资料:
某安装公司承包某热电联产项目的机电安装工程,主要设备材料(如母线槽等)由施工单位采购。合同签
订后,安装公司履行相关开工手续,编制了施工方案及各分项工程施工程序。施工方案内容主要包括:工程概
况、编制依据、施工准备、质量安全保证措施。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
237
母线槽安装完成后,因没能很好的进行成品保护,遭遇雨季建筑渗水,母线槽受潮。送电前绝缘电阻测试
不合格,并且部分吊架安装不符合规范要求。质检员对母线槽安装提出了返工要求,母线槽拆下后,有5 节母
线槽的绝缘电阻测试值如表2 所示。母线槽经干燥处理,增加圆钢吊架后返工安装,通电验收合格,但造成了
工期的延误。
表2
母线槽绝缘电阻值
母线槽
①
②
③
④
⑤
电阻值(MΩ)
30
35
10
25
0.5
问题:
1.安装公司编制的施工方案还应包括哪些内容?
2.表2 中,哪几节母线槽绝缘电阻测试值不符合规范要求?写出合格的要求。
【参考答案】
1.安装公司编制的施工方案还应包括施工安排、施工进度计划、资源配置计划、施工方法及工艺要求等基
本内容。
2.(1)第③、⑤节母线槽绝缘电阻值不符合规范要求。
(2)母线槽安装前,应测量每节母线槽的绝缘电阻值,且不应小于20MΩ。
考点:危大工程专项施工方案编制与审核★★★★
(1)专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。
由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。
(2)对于超过一定规模的危大工程,施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。与本
工程无利害关系的专家人数不得少于5 名。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审
查。
(3)超过一定规模的危大工程专项施工方案经专家论证后结论为“通过”的,施工单位可参考专家意见
自行修改完善。结论为“修改后通过”的,专家意见要明确具体修改内容,施工单位应当按照专家意见进行
修改,并履行有关审核和审查手续后方可实施,修改情况应及时告知专家。专项施工方案经论证“不通过”
的,施工单位修改后应当重新组织专家论证。
考点:施工方案优化★★★
(1)施工方案优化主要通过对施工方案的经济、技术比较,选择最优的施工方案,达到加快施工进度并能保证施工
质量和施工安全,降低消耗的目的。
(2)施工方案优化内容:
①施工方法优化。
②施工顺序优化。
③施工作业组织形式优化。采取顺序作业、平行作业、流水作业三种作业形式的一种或几种的综合方式。
④施工劳动组织优化。
⑤施工机械组织优化。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
238
考点:施工方案实施★★★★
(1)施工方案的编制人员应向施工作业人员做施工方案的技术交底。
交底内容:工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施、环境保护措施
等。
(2)编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作
业人员进行安全技术交底,并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。
7.4.3 施工技术交底与设计变更
考点:施工技术交底★★★
1)施工技术交底的依据
施工技术交底的依据:施工组织设计、工程设计文件、项目质量策划、施工方案、施工工艺及质量标准等。
2)施工技术交底的要求
(1)技术交底的层次、阶段及形式应根据工程的规模和施工的复杂、难易程度及施工人员的素质来确定。
(2)技术交底以书面文件为准,交底过程中可利用音像资料、BIM 技术作为辅助手段。
(3)技术交底必须在施工前完成,并办理好签字手续后方可开始施工操作。
(4)技术交底完成后,交底双方负责人在交底记录上签字确认。
典型例题
【单选】下列文件中,不属于施工技术交底依据的是(
)。
A.施工合同
B.施工组织设计
C.工程设计文件
D.专项施工方案
【参考答案】A
考点:设计变更★★★★
1)设计变更分类
(1)重大设计变更。指变更对项目实施总工期和里程碑产生影响;改变工程质量标准、整体设计功能,
增加的费用超出设计概算,增加了概算中没有列入的单项工程,工艺方案变化、扩大设计规模、增加主要工艺
设备等改变基础设计范围等原因提出的设计变更。
(2)一般设计变更。指在不违背批准的基础设计文件的前提下,对原设计的局部改进、完善。一般设计
变更不改变工艺流程,不会对总工期产生影响,对工程投资影响较小。
2)设计变更实施
施工单位提出设计变更。施工单位提出变更,报监理审核;审核技术是否可行、施工难易程度和工期是
否增减,核算造价影响;审核后报建设单位审批;建设单位同意后,通知设计单位;设计单位认可变更方案,
实施设计变更,出变更图纸或变更说明。建设单位将变更图纸或变更说明发至监理、施工单位。
典型例题
【单选】施工单位提出设计变更申请,负责审核变更技术是否可行、评估施工难易程度和对工期影响程度的人
员是(
)。
A.施工单位总工程师
B.总监理工程师
C.建设单位总工程师
D.造价工程师
【参考答案】B
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
239
7.4.4 施工资料与信息化管理
考点:建设工程项目资料的分类★
非常规考点。
考点:施工技术资料管理要求★
非常规考点。
考点:竣工档案的主要内容★★
(1)一般施工记录:施工组织设计、施工方案、技术交底、施工日志等。
(2)图纸交底记录:图纸会审记录、设计变更记录、工程洽商记录等。
(3)设备材料检查、安装记录:质量合格证、质量保证书、检测报告、设备装箱单、商检证明和说明书,
设备安装记录,设备试运行记录等。
(4)施工记录:隐蔽工程验收记录、施工检查记录、交接验收记录;质量事故处理记录。
(5)施工检验记录:预检、复检、复测记录,各种试验、测试记录等。
(6)施工质量验收记录:检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、分部(子分部)工程质量验收
记录、单位工程验收记录等。
考点:竣工档案编制的类型★
非常规考点。
考点:竣工档案管理要求★★
1)竣工档案保管规定
(1)竣工档案按规定分保管期限、密级保管。应根据卷内文件的保存价值在永久保管、长期保管、短期
保管三种保管期限中选择划定。永久保管指工程档案无限期地保存下去;长期保管指工程档案保存到该工程
被彻底拆除;短期保管指工程档案保存10 年以下。
(2)当同一案卷内有不同保管期限的文件时,该案卷保管期限应从长。密级应在绝密、机密、秘密三个
级别中选择划定。当同一案卷内有不同密级的文件时,应以高密级为本卷密级。
考点:竣工图绘制★
非常规考点。
考点:竣工档案验收与移交★★
(1)工程档案的编制不得少于两套,一套应由建设单位保管,一套(原件)应移交当地城建档案管理机
构保存。
(2)施工单位向建设单位移交工程档案资料时,应编制“工程档案资料移交清单”,双方按清单查阅清
点。移交清单一式两份,移交后双方应在移交清单上签字盖章,双方各保存一份存档备查。
考点:项目信息化管理★
非常规考点。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
240
课程回顾
企业资质与施工组
织
施工企业资质
二级建造师执业范围
施工项目管理机构
施工组织设计
资质等级标准
建筑业企业资质划分
施工总承包
专业承包
承包工程范围
企业资质管理
施工总承包
专业承包
机电安装
石油化工
电力
冶金
项目划分
执业规模
建筑
工业
项目管理的任务
及施工特点
项目的组织结构模式和承包模式
主要任务
采购阶段
施工阶段
施工组织设计
施工方案
施工技术交底与
设计变更
施工资料与信
息化管理
类型
编制的原则
编制的依据
编制的内容
编制与审批
实施
类型
编制原则
编制的内容
编制与审核
优化
实施
施工技术交底
设计变更
竣工档案的主要内容
竣工档案管理要求
竣工档案验收与移交
重点回顾
考点
内容
采购
合同
管理
设备采购合同履行:设备监造,到货检验,损坏、缺失处理,施工安装,试运行服务等。
材料采购合同履行:产品交付、检验依据、产品数量验收、质量检验等。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
241
施工
组织
设计
施工组织设计的编制内容:
1)工程概况;2)施工部署;3)施工进度计划;4)施工准备;5)劳动力配置计划;
6)物资配置计划;7)主要施工方案;8)施工现场平面布置;9)各项施工管理计划
施工
组织
设计
的审
批
(2)施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批;
单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人审批;
专项工程施工组织设计应由项目技术负责人审批。
(3)临时用电组织设计,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术
负责人批准后实施。
危大
工程
安全
专项
施工
方案
①危大工程:
采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN 及以上的起重吊装工程;
采用起重机械进行安装的工程;
起重机械安装和拆卸工程。
②超危大:
采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN 及以上的起重吊装工程;
起重量300kN 及以上,或搭设总高度200m 及以上,或搭设基础标高在200m 及以上的起重机械安装和
拆卸工程;
跨度36m 及以上的钢结构安装工程,或跨度60m 及以上的网架和索膜结构安装工程;
重量1000kN 及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。
电力建设超危大工程:
采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN 及以上的起重吊装工程;
起重量600kN 及以上的起重设备安装工程;
高度200m 及以上的内爬起重设备的拆除工程;
风机(含海上)吊装工程。
施工
方案
施工方案编制内容包括:工程概况、编制依据、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、
施工方法及工艺要求、质量安全保证措施等。
危大
工程
专项
施工
方案
(1)“三总签字”:总承包单位技术负责人、分包单位技术负责人、总监理工程师。
(2)超危大,施工单位组织召开专家论证会。
(3)“通过”参考专家意见自行修改完善。
“修改后通过”按照专家意见进行修改,并履行有关审核和审查手续。
“不通过”,施工单位修改后应当重新组织专家论证。
施工
方案
实施
(1)交底内容:工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施、环境保
护措施等。
(2)编制人员或者项目技术负责人向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业
人员进行安全技术交底,双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。
设计
变更
施工单位提出变更,报监理审核;审核技术是否可行、施工难易程度和工期是否增减,核算造价影响;
审核后报建设单位审批;建设单位同意后,通知设计单位;设计单位认可变更方案,实施设计变更,
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
242
实施
出变更图纸或变更说明。建设单位将变更图纸或变更说明发至监理、施工单位。
第8章施工招标投标与合同管理
节
目
考点数量
一星
二星
三星
四星
8.1 施工招标投标
8.1.1 施工招标投标管理要求
2
1
4
8.1.2 施工投标条件与程序
2
1
1
1
8.2 施工合同管理
8.2.1 施工合同的履约与实施
1
1
1
8.2.2 施工合同风险防范
1
1
8.2.3 合同变更与施工索赔
1
1
8.1 施工招标投标
目
考点
重要度星标
8.1.1 施工招标投标
管理要求
考点:招标方式
★★★
考点:招标人的规定
★★★
考点:投标人资格审查
★★★
考点:投标书编制的内容及要点
★★
考点:投标文件的修改、撤回和送达
★
考点:开标与评标管理要求
★★★
考点:签订合同
★
8.1.2 施工投标条件
与程序
考点:机电工程投标条件
★
考点:机电工程投标程序的主要环节
★
考点:机电工程投标阶段主要工作
★★★★
考点:投标报价文件编制
★★
考点:投标报价澄清或说明
★★★
8.1.1 施工招标投标管理要求
考点:招标方式★★★
1)公开招标
(1)应当公开招标的项目:
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
243
①国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目。
②大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。
③使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目。
2)邀请招标
(1)可以邀请招标的项目:
①技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择的。
②采用公开招标方式的费用占项目合同金额比例过大的。
③国务院发展改革部门和省、自治区、直辖市人民政府确定的重点项目不宜公开招标的,经国务院发展
改革部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准的。
④不属于依法必须进行招标的项目,或者不属于必须依法进行公开招标的项目。
⑤涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾,不宜公开招标的项目。
3)两阶段招标
对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目,招标人可以分两阶段进行招标。
(1)第一阶段,投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议,招标人根据投标
人提交的技术建议确定技术标准和要求,编制招标文件。
(2)第二阶段,招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件,投标人按照招标文件的要求
提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。
典型例题
【单选】下列机电项目中,必须进行招标的是(
)。
A.涉及抢险救灾的项目
B.使用世界银行援助资金的项目
C.采用不可替代的专利技术的项目
D.使用扶贫资金实行以工代赈的项目
【参考答案】B
考点:招标人的规定★★★
(1)招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日算起。
(2)招标人对招标文件的修改或澄清,应当在投标截止时间15 日前,并以书面形式通知所有招标文件
接受人。
(3)招标人可以自行决定是否编制标底,不得规定最低投标限价;一个招标项目只能有一个标底。标底
必须保密;招标人设有最高投标限价的,应当在招标文件中明确最高限价或者最高限价的计算方法。
考点:投标人资格审查★★★
1)资格预审
资格预审包括基本资格审查和专业资格审查。
专业资格审查主要包括:类似工程业绩;人员状况,包括承担本项目所配备的管理人员和主要人员的名
单和简历;履行合同任务而配备的施工装备等;财务状况,包括申请人的资产负债表、现金流量表等。
巧思妙记
口诀:贝爷人才
典型例题
案例
背景资料:
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
244
该项目由具有承包资质的A 公司施工总承包,在分包单位通过资格预审后,业主同意,A 公司将氧气站、
煤气站和余热发电站机电安装工程分包给具有相应专业资格和技术资格的安装单位。
问题:
1.A 公司审查分包单位专业资格包括哪些内容?
【参考答案】
1.(1)专业资格审查主要包括:类似工程业绩;人员状况,包括承担本项目所配备的管理人员和主要人
员的名单和简历;履行合同任务而配备的施工装备等;财务状况,包括申请人的资产负债表、现金流量表等。
考点:投标书编制的内容及要点★★
1)技术标编制
(1)主要内容包括:施工组织机构及主要成员情况;施工进度计划及保证措施;质量标准及其保证措施;
职业健康、安全、环境保证措施;主要施工装备配备计划;主要设备及专业施工方案。
(2)运用先进的技术和管理方法,突出方案在技术、工期、质量、安全保障等方面的创新,利于降低施
工成本。
考点:投标文件的修改、撤回和送达★
非常规考点。
考点:开标与评标管理要求★★★
1)开标时间和开标程序
(1)开标时间应与提交投标文件截止时间相同。开标地点应为招标文件中预先确定的地点。若有变化应
提前告知投标人。投标人少于3 个的,不得开标。招标人应当重新招标。
2)评标定标
评标委员会。一般由招标人代表和技术、经济等方面的专家组成,其成员人数为5 人以上单数,其中技
术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。专家由招标人从招标代理机构的专家库或国家、省、直辖市
人民政府提供的专家名册中随机抽取,特殊项目可由招标人直接确定。
3)废标及其确认
有下列情况之一的,评标委员会应当否决其投标:
(1)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应。
(2)投标文件中部分内容需经投标单位盖章和单位负责人签字,但未按要求完成,投标文件未按要求密
封。
(3)弄虚作假、串通投标及行贿等违法行为。
(4)低于成本的报价或高于招标文件设定的最高投标限价。
(5)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件。
(6)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价(但招标文件要求提交备选投标的除外)。
典型例题
【多选】根据《招投标法》,由建设单位指定的5 名行政领导和1 名技术专家组成的评标委员会,存在的错误
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
245
有(
)。
A.人数不是奇数
B.缺少经济专家
C.技术和经济专家未达到2/3 以上
D.未从专家库随机抽取
E.总的人数不足
【参考答案】ABCD
考点:签订合同★
非常规考点。
8.1.2 施工投标条件与程序
考点:机电工程投标条件★
非常规考点。
考点:机电工程投标程序的主要环节★
非常规考点。
考点:机电工程投标阶段主要工作★★★★
1)研究招标文件及招标工程
(1)拟招标的机电工程调研内容:
工程所在地的地方法律法规及特殊政策;
当地的施工条件、气象条件等;
工程所在地的资源情况,包括劳动力资源、材料设备供应情况、设备租赁情况;
工程投资方的资金落实情况以及对工程项目如工期、质量、成本等的关注重点;
工程竞争对手的状况,尤其是经验、业绩、技术水平、当地的资源等;
招标工程的特点、难点、社会影响力以及参与各方情况;
对拟分包的专业承包公司的考察,重点是资质、价格、技术及业绩等。
典型例题
【单选】关于机电工程投标文件编制要求的说法,错误的是(
)。
A.应考虑企业所在地的资源信息价格
B.应对比竞争对手资源和类似业绩
C.应了解业主资金情况和关注重点
D.应突出企业的技术创新和成本优势
【参考答案】A
考点:投标报价文件编制★★
1)投标报价编制依据
(1)国家及省市、行业工程量计算标准,工程计量与计价相关规定,工程量计算规则。
(2)招标文件(包括工程量清单、合同条款、图纸、技术标准等)及其答疑、澄清或修正。
(3)与招标工程相关的技术标准规范等技术资料。
(4)工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场踏勘情况。
(5)工程实施方案及投标工期。
(6)市场价格信息及价格变动预期、装备及管理水平、造价资讯等。
(7)其他相关资料。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
246
2)投标报价编制
(1)应按项目工作内容、市场价格、招标图纸、技术标准、工程变更、价格调整等因素对项目进行投标
报价。
(2)投标报价时,应满足招标工程与所使用造价资讯相应工程存在的建设时间、建设地点、建设规模、
完工交付标准、招标投标方式、材料来源、使用工人来源等差异引起的价格变化的要求,在合理调整相关价格
后进行投标报价。
(3)应根据施工方案、施工技术、管理水平、合同履约风险及专业分包工程工期等合理确定投标工期并
投标报价。投标工期不得超过招标人的计划工期;投标报价不得低于成本价,且不得高于招标人公布的最高投
标限价。
考点:投标报价澄清或说明★★★
(1)投标报价澄清或说明应在工程开标后至定标前进行。
①对不响应招标文件实质性要求的投标文件,应在投标报价澄清或说明报告中列出不响应的内容及其与
招标文件要求的偏差,供评标委员会依据招标文件要求和相关规定决定是否作为无效投标处理。
②对响应招标文件实质性要求的投标文件,可就投标文件中的算术误差、细微偏差、报价合理性、报价
完整性(漏报或未报)等要求投标人澄清或说明,但要求投标人澄清或说明的文件以及投标人的澄清或说明
文件不可变更招标文件规定的工程范围、工期要求及合同条件,也不可对投标总价和投标工期进行修改。
③在完成投标报价澄清或说明后,应对澄清或说明情况进行书面记载,编制投标报价澄清或说明报告,供
评标委员会作为评标参考。
(2)投标文件存在算术误差及细微偏差的可按规定修正,但投标总价不得做任何调整,修正报价汇总后
的总价应与投标函内填报的投标总价一致。
①投标函(投标总价扉页)内填报的投标总价大写金额与小写金额不一致的,应以大写金额为准,修正相
应小写金额。
②所报的投标总价与已标价工程量清单项目填报的价格累计总额不一致的,应以投标总价为准,修正工程
量清单项目报价累计总额。
③所报的已标价工程量清单项目的合价与其清单项目数量乘以综合单价计算结果不一致的,应以清单项目
综合单价为准,修正合价。
(3)投标报价存在合理性疑问的,投标人应作出相应的澄清或说明:如材料综合单价与类似工程项目综
合单价相比,非合理性偏低或偏高,投标人应提供证明,其所报综合单价不低于成本价或报价合理的支持资料。
(4)未按要求完整(漏报或未报)填写投标报价的,投标人应澄清或说明。
(5)要求澄清或说明的文件应以书面形式发出给相关投标人,投标人应以书面形式予以回复,要求澄清
或说明的文件及回复文件在评标、定标过程中应严格保密。
(6)投标报价澄清或说明报告应载明澄清或说明工作程序、存在的主要问题、要求澄清或说明的问题、
相应回复意见的简述等内容。
8.2 施工合同管理
目
考点
重要度星标
8.2.1 施工合同的履约与实施
考点:施工合同的选择与要求
★★
考点:施工合同的履行与管理
★★★★
考点:施工合同的实施
★★★
8.2.2 施工合同风险防范
考点:合同风险主要表现形式
★
考点:风险类型及风险防范措施
★★★
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
247
8.2.3 合同变更与施工索赔
考点:机电工程项目合同变更
★★
考点:机电工程项目索赔
★★★★
8.2.1 施工合同的履约与实施
考点:施工合同的选择与要求★★
1)施工合同选择
(1)机电工程的施工合同可采用单价合同、总价合同、成本加酬金合同等。
(2)发包人可根据工程的招标图纸设计深度、技术难度、建设规模、项目实施计划及工程量清单计价风
险等因素,选择采用单价合同或总价合同。
(3)紧急抢险、救灾或特别复杂的工程宜采用成本加酬金合同。
(4)实行招标的机电工程,合同价格应由发承包双方依据招标文件和投标文件在合同中约定,合同约定
不得背离招标文件中关于工程范围、工期、价款、质量等实质性内容。
2)成本加酬金合同
采用成本加酬金合同的工程,合同总价为暂定价,应依据招标文件、合同约定的计价规定和施工图纸、相
关国家及行业工程量计算标准,按实确定工程项目及其数量,乘以其项目成本单价,计算合同工程成本,并按
合同的约定计算相应酬金及合同总价。
考点:施工合同的履行与管理★★★★
1)总承包方的管理
(1)总承包方对分包方及分包工程的施工管理,应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程
保修以及技术、质量、安全、环保、进度、工程资料等方面进行全过程的管理。
(2)总承包方按施工合同约定,为分包方的合同履行提供现场平面布置、临时设施、轴线及标高测量等
方面的必要服务。
(3)总承包方将根据各项安全管理制度的规定,对发现的安全问题,发出安全整改通知书,分包方必须
在规定时限内整改完毕;发出的罚款通知,总承包方须根据双方签订的合同相关条款,说明罚款理由,并由分
包方全额承担,分包方必须在罚款单上签字接受,分包方拒绝签字并不影响罚款单的生效。
(4)分包方对开工、关键工序交验、竣工验收等过程经自行检验合格后,均应事先通知总承包方组织预
验收,认可后再由总承包单位报请建设单位或监理单位组织检查验收。
考点:施工合同的实施★★★
1)合同分析
(1)分析合同风险。
(2)分析合同条件和漏洞,对有争议的内容制定对策,合同分析的重点内容如下:
①合同的法律基础,承包人的主要责任,工程范围,发包人的责任。
②合同价格、计价方法和价格补偿条件。
③工期要求和顺延及其惩罚条款,工程受干扰的法律后果,合同双方的违约责任。
④合同变更方式、工程验收方法、索赔程序和争执的解决等。
典型例题
【单选】进行合同分析时,价格分析的重点内容包括合同价格、计价方法和(
)。
A.工程范围
B.工期要求
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
248
C.合同变更
D.价格补偿条件
【参考答案】D
8.2.2 施工合同风险防范
考点:合同风险主要表现形式★
非常规考点。
考点:风险类型及风险防范措施★★★
1)施工合同风险及防范措施
(1)施工合同风险主要指合同约定的费用与项目施工实际费用间存在较大差异;合同约定的工期与项目
施工实际工期存在出入,合同约定的施工标准没有达到,安全管理约定没有实现等。
(2)防范措施:通过招标竞争选择有资信、有实力的承包商。通过投买保险等方式转移风险。通过提前
识别、编制防范风险预案并采用交底、演练等方式降低风险发生的概率或降低发生风险的损失至可接受的程度。
2)建设风险及防范措施
(1)建设风险主要指项目建设期间工程费用超支、工期延误、工程质量不合格、安全管理薄弱等。
(2)防范措施:通过招标竞争选择有资信、有实力的承包商。
3)技术风险及防范措施
(1)技术风险主要指设计、设备、施工所采用的标准、规范。
(2)防范措施:在施工过程中严格控制设备质量和施工质量,关键技术采用国内成熟的设计、设备、施
工技术。
4)管理风险及防范措施
(1)管理风险主要指项目在建设、运营过程中因管理不善而导致亏损的风险。
(2)防范措施:提高项目融资风险管理水平,提高项目精细化管理能力。
8.2.3 合同变更与施工索赔
考点:机电工程项目合同变更★★
1)合同变更范围
根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201 规定,除专用合同条款另有约定外,合同履行过
程中发生以下情形的,应进行合同变更:
(1)增加或减少合同中任何工作,或追加额外的工作。
(2)取消合同中任何工作,但转由其他人实施的工作除外。
(3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性。
(4)改变工程的基线、标高、位置或尺寸等设计特性。
(5)改变工程的时间安排或实施顺序。
考点:机电工程项目索赔★★★★
1)索赔发生的原因
(1)合同当事方违约,不履行或未能正确履行合同义务与责任。
(2)合同条文错误,如合同条文不全、错误、矛盾,设计图纸错误等。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
249
(3)合同变更。
(4)不可抗力因素。如恶劣气候条件、地震、疫情、洪水等。
2)索赔的分类
(1)按索赔目的分:工期索赔和费用索赔。
(2)按索赔业务范围分:施工索赔,指在施工过程中的索赔;商务索赔,指在物资采购、运输过程中的
索赔。
(3)按索赔处理方法和处理时间不同分:单项索赔和总索赔。
(4)按索赔发生的原因分:延期索赔、工程范围变更索赔、施工加速索赔和不利现场条件索赔。
3)索赔成立的三个前提条件
(1)与合同对照,事件已造成了承包商工程项目成本的额外支出或直接工期损失。
(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包商的责任。
(3)承包商按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
巧思妙记
总结:有损失,非己任,按时交报告
典型例题
案例
背景资料:
A 公司中标某工业改建工程,合同内容包含厂区所有的设备、工艺管线安装等施工总承包。A 公司进场后,
根据工程特点,对工程合同进行分析管理,将其中亏损风险较大的部分埋地工艺管道(设计压力0.2MPa)施
工分包给具有资质的B 公司。
A 公司对B 公司进行合同交底后,A 公司派出代表对B 公司从施工准备、进场施工、工序施工、工程保修
及技术方面进行了管理。
B 公司进场后,由于建设单位无法提供原厂区埋地管线图,B 公司在施工时挖断供水管道。造成A 公司65
万元材料浸水无法使用,机械停滞总费用43 万元,每天人员窝工费用4.8 万元,工期延误25 天。B 公司机械
停滞费18 万元。管沟开挖完成后,当地发生疫情,导致所有员工被集中隔离,产生总隔离费用54 万元。为此
A 公司向建设单位提交了工期及费用索赔。B 公司在埋地钢管施工完成后,编制了该部分的液压清洗方案,方
案为工艺管道的埋地部分的液压清洗方案,因工艺管道的埋地部分设计未明确试验压力,拟采用0.3MPa 的试
验压力进行试验,管道油清洗后采取保护措施,该方案被A 公司否定。
问题:
1.A 公司还应从哪些方面对B 公司进行全过程管理?
2.计算A 公司可索赔的费用。索赔成立的前提条件是什么?
3.该工程的埋地管道试验压力应为多少MPa?对清洗合格的管道应采取哪种保护措施?
【参考答案】
1.还应从工序交验、竣工验收、质量、安全、环保、进度、工程资料等进行全过程的管理。
2.(1)65+43+4.8×25+18=246 万元
(2)索赔成立的前提条件是:
1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
250
2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
3.(1)埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5 倍,且不得低于0.4MPa。
1.5×0.2=0.3MPa<0.4MPa,试验压力为0.4MPa。
(2)油清洗合格后的管道,采取封闭或充氮保护措施。
课程回顾
施工招标投标与合
同管理
招标投标
合同管理
施工招标投标管理
要求
施工投标条件与
程序
招标方式
招标人的规定
投标人资格审查
投标书编制的内容及要点
开标与评标管
理要求
机电工程投标阶段主要工作
投标报价文件编制
投标报价澄清或说明
公开
邀请
两阶段
资格预审
开标时间和开标程序
评标委员会
废标
调研内容
履约与实施
风险防范
合同变更与施工索赔
施工合同的选
择与要求
履行与管理
施工合同的实施
风险类型及风险防范措施
合同变更
项目索赔
单价合同
总价合同
成本加酬金合同
合同分析
总承包方的管理
重点回顾
考点
内容
资格
预审
包括基本资格审查和专业资格审查。
专业资格审查:类似工程业绩;人员状况;施工装备;财务状况。
评标
评标委员会:5 人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
拟招
标的
机电
工程
调研
内容
工程所在地的地方法律法规及特殊政策;
当地的施工条件、气象条件等;
工程所在地的资源情况,包括劳动力资源、材料设备供应情况、设备租赁情况;
工程投资方的资金落实情况以及对工程项目如工期、质量、成本等的关注重点;
工程竞争对手的状况,尤其是经验、业绩、技术水平、当地的资源等;
招标工程的特点、难点、社会影响力以及参与各方情况;
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
251
对拟分包的专业承包公司的考察,重点是资质、价格、技术及业绩等。
合同
选择
机电工程的施工合同可采用单价合同、总价合同、成本加酬金合同等。
总承
包方
的管
理
(1)总承包方对分包方的施工管理,应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以
及技术、质量、安全、环保、进度、工程资料等方面进行全过程的管理。
(2)总承包方按施工合同约定,为分包方的合同履行提供现场平面布置、临时设施、轴线及标高测量
等方面的必要服务。
合同
分析
(1)分析合同风险。
(2)分析合同条件和漏洞,对有争议的内容制定对策,合同分析的重点内容如下:
①合同的法律基础,承包人的主要责任,工程范围,发包人的责任。
②合同价格、计价方法和价格补偿条件。
③工期要求和顺延及其惩罚条款,工程受干扰的法律后果,合同双方的违约责任。
④合同变更方式、工程验收方法、索赔程序和争执的解决等。
索赔
3)索赔成立的三个前提条件:有损失,非己任,按时交报告。
第9章施工进度管理
节
目
考点数量
一星
二星
三星
四星
9.1 施工进度计划
9.1.1 单位工程施工进度计划
1
2
9.1.2 施工作业进度计划
1
1
9.2 施工进度控制
9.2.1 施工进度监测分析
1
1
9.2.2 施工进度计划调整
1
2
9.2.3 施工进度控制措施
4
9.1 施工进度计划
目
考点
重要度星标
9.1.1 单位工程施工
进度计划
考点:施工进度计划表示方法
★★★
考点:机电工程进度计划编制的要点
★★★
考点:单位工程施工进度计划的实施
★★
9.1.2 施工作业进度
计划
考点:施工作业进度计划编制要求
★★★
考点:施工作业进度计划的实施要求
★
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
252
9.1.1 单位工程施工进度计划
考点:施工进度计划表示方法★★★
施工进度计划表示方法有横道图、网络图(双代号、单代号)、流水作业图表等。机电工程常用的是横道
图施工进度计划和网络图(双代号)施工进度计划。
1)横道图施工进度计划
(1)横道图计划编制方法简单,便于比较实际进度与计划进度,便于计算劳动力、机具、材料和资金的
需要量。
(2)一般横道图不反映工作的逻辑关系,不能反映出工作所具有的机动时间,不能明确地反映出影响工
期的关键工作、关键线路和工作时差,不利于施工进度的动态控制。
(3)横道图适用于中、小型项目的机电工程。
2)流水施工横道图进度计划
当机电工程采用多种专业施工队伍、作业面可以划分为多个均衡流水段时,各专业施工队伍在时间和空
间上连续、均衡、有节奏地施工,且相邻专业施工队伍能最大限度地搭接作业时,机电工程可采用流水施工组
织方式,流水施工进度计划常采用横道图表示。
例如:某数据中心工程F2~F4 层为机房包间标准层,管道工程按楼层划分流水段组织施工。
3)网络图(双代号)施工进度计划
(1)网络图表示的施工进度计划能够明确表达各项工作之间的逻辑关系。通过网络计划的时间参数计算,
可以找出关键线路和关键工作,计算出总工期。
(2)网络计划可以反映出工期最长的关键线路,也可以明确各项工作的机动时间,便于施工进度计划的
重点控制。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
253
(3)网络计划能反映非关键线路中的多余时间,在施工进度计划实施时,可以合理调度人力、物力,使
进度计划平稳均衡执行,有利于降低施工成本。
4)双代号时标网络施工进度计划
双代号时标网络施工进度计划是按各项工作的最早开始时间编制的双代号网络计划的基础上,添加了时间
坐标尺度,可以直观判断网络计划的关键线路和时间参数,包括计算工期和相邻两项工作之间的时间间隔,各
项工作的最早开始时间、最早完成时间等六个时间参数,如图所示。
考点:机电工程进度计划编制的要点★★★
(1)机电工程进度计划要立足于在实施中能控制和调整,便于沟通协调,使工期、资源、费用、质量等
目标获得最佳的效果,尽量发挥投资效益。
(2)要确定机电工程的施工顺序,突出主要分部分项工程,要满足先地下后地上、先干线后支线的施工
顺序要求,满足质量和安全的需要,满足用户要求,注意生产辅助装置和配套工程的安排。
(3)在确定分部分项工程的持续时间时,应根据类似施工经验,结合施工现场条件和施工资源,加以分
析对比和必要的修正,最后确认。
(4)在确定各项工程的开竣工时间和相互搭接的协调关系时,应考虑以下因素:
①保证工作重点、兼顾一般,优先安排工程量大的工艺生产主线。
②满足连续均衡施工要求,使资源得到充分的利用,提高生产率和经济效益。
③留出一些后备工程,以便在施工过程中作为平衡调剂使用。
④考虑各种不利条件的限制和影响,为缓解或消除不利影响做准备。
⑤考虑业主的配合及当地政府有关部门的影响等。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
254
(5)编制确定后的单位工程进度计划,是人力、物资需要量计划编制的依据,也确定了大型施工机械进
场的时机,同时对施工安全技术措施计划、质量检验计划的编制起着指导作用。
(6)单位工程进度计划表达的内容包括施工准备、施工、试运行、交工验收等阶段的全部工作。
(7)单位工程进度计划是编制该工程施工作业进度计划的依据。
考点:单位工程施工进度计划的实施★★
1)单位工程施工进度计划实施前的交底
(1)参加交底的人员应有项目负责人、计划人员、调度人员、作业班组人员以及相关的物资供应、安全、
质量管理人员。
(2)交底内容:施工进度控制重点(关键线路、关键工作)、施工用人力资源和物资供应保障情况、各专
业(含分包方)的分工和衔接关系及时间点、安全技术措施要领和单位工程质量目标。
2)单位工程施工进度计划实施中的生产要素调度
生产要素是指人员、材料、工程设备、施工机械、技术和资金等。
9.1.2 施工作业进度计划
考点:施工作业进度计划编制要求★★★
(1)施工作业进度计划是对单位工程施工进度计划目标分解后的进度计划,应根据单位工程施工进度计
划编制施工作业进度计划。
(2)作业进度计划可以分项工程或工序为单元进行编制,编制前应对施工现场条件、作业面现状、人力
资源配备、物资供应状况等做充分了解,并对执行中可能遇到的问题及其解决的途径提出对策,因而作业进
度计划是所有计划中最具有可操作性的计划。
(3)作业进度计划编制时已充分考虑了工作的衔接关系和符合工艺规律的逻辑关系,所以宜用横道图进
度计划表达。
(4)作业进度计划应具体体现施工顺序安排的合理性,即满足先地下后地上、先深后浅、先干线后支线、
先大后小等的基本要求。
考点:施工作业进度计划的实施要求★
非常规考点。
9.2 施工进度控制
目
考点
重要度星标
9.2.1 施工进度监测
分析
考点:影响施工计划进度的原因及因素
★
考点:施工进度的监测分析
★★★★
9.2.2 施工进度计划
调整
考点:施工进度计划的调整方法
★★★★
考点:施工进度计划调整的内容和原则
★★★★
考点:施工进度计划的调整步骤
★
9.2.3 施工进度控制
考点:组织措施
★★★
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
255
措施
考点:合同措施
★★★
考点:经济措施
★★★
考点:技术措施
★★★
9.2.1 施工进度监测分析
考点:影响施工计划进度的原因及因素★
非常规考点。
考点:施工进度的监测分析★★★★
1)施工进度偏差对后续工作和总工期影响的分析
(1)进度偏差的工作是否为关键工作
(2)进度偏差是否大于总时差
①若工作的进度偏差大于该工作的总时差,此偏差将影响后续工作和总工期,必须采取相应的调整措施。
②若工作的进度偏差小于或等于该工作的总时差,此偏差对总工期无影响,但它对后续工作的影响程度,
则需要通过比较偏差与自由时差的大小来确定。
(3)分析进度偏差是否大于自由时差
①若工作的进度偏差大于该工作的自由时差,此偏差对后续工作产生影响,如何调整应根据后续工作允许
影响的程度而定。
②若工作的进度偏差小于或等于该工作的自由时差,此偏差对后续工作无影响,原进度计划可不作调整。
9.2.2 施工进度计划调整
考点:施工进度计划的调整方法★★★★
1)改变某些工作的衔接关系
2)缩短某些工作的持续时间
考点:施工进度计划调整的内容和原则★★★★
1)施工进度计划调整的内容
施工进度计划调整的内容有施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应等。
2)施工进度计划调整的原则
调整的对象必须是关键工作,并且该工作有压缩的潜力,同时与其他可压缩的工作相比赶工费是最低的。
典型例题
案例(一)
背景资料:
……B 公司编制了施工临时用电工程作业进度计划(见表),计划工期30 天,在审批时被监理公司否定,
要求重新编制。B 公司在工作持续时间不变的情况下,将导线架设调整至电杆组立完成后进行,修改了作业进
度计划。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
256
问题:
1.施工临时用电工程作业进度计划为什么被监理公司否定?修改后的作业进度计划工期需多少天?
【参考答案】
1.(1)电杆组立和导线架设无法同时施工,导线架设应在电杆组立完成后进行。
(2)修改后的作业进度计划工期=30+20=50 天。
案例(二)
背景资料:
问题:
1.分析上图,建筑给水、排水系统施工分别有多少施工人员?
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
257
【参考答案】
1.建筑给水系统施工10 人;建筑排水系统施工6 人。
案例(三)
背景资料:
问题:
1.根据网络图,并计算总工期是多少天?
2.D 工作的自由时差是多少?总时差呢?
3.若D 工作延期8 天,总工期多少天?
4.若D 工作延期12 天,总工期多少天?
5.按原进度计划,已知工作E、F、G 每压缩一天分别多花5000 元、2000 元、8000 元,工作A、C 不可压
缩,现需压缩两天工期,怎样压缩最经济?
【参考答案】
1.根据进度表绘制双代号网络图如下,总工期40 天。
2.D 工作的自由时差是5 天;总时差是10 天。
3.总工期40 天。
4.总工期42 天。
5.E 工作压缩2 天最经济。
考点:施工进度计划的调整步骤★
非常规考点。
9.2.3 施工进度控制措施
考点:组织措施★★★
(1)确定机电工程施工进度目标,建立进度目标控制体系;明确工程现场进度控制人员及其分工;落实
各层次的进度控制人员的任务和责任。
(2)建立工程进度报告制度,建立进度信息沟通网络,实施进度计划的检查分析制度。
(3)建立施工进度协调会议制度,包括协调会议举行的时间、地点、参加人员等。
(4)建立机电工程图纸会审、工程变更和设计变更管理制度。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
258
考点:合同措施★★★
(1)施工前与各分包单位签订施工合同,规定完工日期及不能按期完成的惩罚措施等。
(2)合同中要有专款专用条款,防止因资金问题而影响施工进度,充分保障劳动力、施工机具、设备、
材料及时进场。
(3)严格控制合同变更,对各方提出的工程变更和设计变更,应严格审查后再补入合同文件之中。
(4)在合同中应充分考虑风险因素及其对进度的影响,以及相应的处理方法。
(5)协调合同工期与进度计划之间的关系,保证进度目标的实现。
(6)加强索赔管理,公正地处理索赔。
考点:经济措施★★★
(1)在工程预算中考虑加快施工进度所需的资金,编制资金需求计划,满足资金供给,保证施工进度目
标所需的工程费用等。
(2)施工中及时办理工程预付款及工程进度款支付手续。
(3)对应急赶工给予优厚的赶工费用,对工期提前给予奖励,对工程延误收取误期损失赔偿金。
考点:技术措施★★★
(1)为实现计划进度目标,优化施工方案,分析改变施工技术、施工方法和施工机械的可能性。
(2)审查分包单位提交的进度计划,使分包单位能在满足总进度计划的状态下施工。
(3)编制施工进度控制工作细则,指导项目部人员实施进度控制。
(4)采用网络计划技术及其他适用的计划方法,并应用计算机技术,对机电工程进度实施动态控制。
(5)施工前应加强图纸审查,严格控制随意变更。
课程回顾
进度管理
进度计划
进度控制
单位工程施工进度计划
施工作业进度计划
施工进度计划调整
施工进度控制措施
表示方法
编制的要点
实施
编制要求
实施要求
施工进度监测分析
重点回顾
考点
内容
进度计
划编制
的要点
(2)确定机电工程的施工顺序,
(3)确定分部分项工程的持续时间
(4)确定各项工程的开竣工时间和相互搭接的协调关系
(5)编制确定后的单位工程进度计划
施工作
业进度
计划
(2)作业进度计划可以分项工程或工序为单元进行编制,编制前应对施工现场条件、作业面现状、
人力资源配备、物资供应状况等做充分了解,作业进度计划是最具有可操作性的计划。
(3)作业进度计划宜用横道图进度计划表达。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
259
施工进
度的监
测分析
1)施工进度偏差对后续工作和总工期影响的分析
(1)进度偏差的工作是否为关键工作
(2)进度偏差是否大于总时差
①大于总时差,影响总工期。
②小于或等于总时差不影响总工期。
(3)分析进度偏差是否大于自由时差
施工进
度计划
调整
考点:调整方法
1)改变某些工作的衔接关系
2)缩短某些工作的持续时间
考点:调整的内容和原则
1)调整的内容:施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应等。
2)调整的原则:关键工作,有压缩潜力,赶工费最低。
施工进
度控制
措施
1.组织措施:人员、分工、流程、责任、制度、体系……
2.合同措施:条款、变更、风险、索赔……
3.经济措施:资金、费用、奖励……
4.技术措施:方案、方法、工艺、技术、计划……
第10章施工质量管理
节
目
考点数量
一星
二星
三星
四星
10.1 施工质量控制
10.1.1 施工质量计划与质量保证措施
1
1
1
10.1.2 施工过程质量控制
3
10.2 施工质量检验
10.2.1 施工工序质量检验
1
1
10.2.2 质量监督检验与验收
1
1
10.3 施工质量问题和质量事
故处理
10.3.1 施工质量问题处理
1
1
10.3.2 施工质量事故处理
2
1
1
10.1 施工质量控制
目
考点
重要度星标
10.1.1 施工质量计
划与质量保证措施
考点:项目质量计划
★★
考点:质量计划编制要求
★★★★
考点:质量保证措施
★★★
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
260
10.1.2 施工过程质
量控制
考点:事前控制
★★★
考点:事中控制
★★★
考点:事后控制
★★★
10.1.1 施工质量计划与质量保证措施
考点:项目质量计划★★
1)项目质量计划的主要内容
(1)项目的质量目标、指标和要求。
(2)项目的质量控制组织与职责。
(3)项目质量控制所需要的过程、文件和资源;文件包括了项目执行的标准规范和规程。
(4)实施项目质量目标和要求采取的措施。采取的措施应包括项目所要求的评审、验证、确认、监视、
检验和试验活动。
考点:质量计划编制要求★★★★
1)确定质量目标
2)建立组织机构
3)制定项目经理部各级人员、部门的岗位职责
4)建立质量保证体系和控制程序
5)质量控制点策划
(1)质量控制点是指对工程的性能、安全、寿命、可靠性等有严重影响的关键部位或对下道工序有严重
影响的关键工序。
(2)质量控制点明细表应包括:控制系统和控制环节的名称及责任人,控制点的名称、控制级别和责任
人,记录表编号及名称等。施工质量控制点明细表中的质量控制点和检查等级可根据业主的需要进行适当增减
和调整。
(3)质量控制点的确定原则:
施工过程中的关键工序或环节,如电气装置的高压电器和电力变压器、钢结构的梁柱板节点、关键设备
的基础、压力试验、垫铁设置等;
工序的关键质量特性,如焊缝的无损检测,设备安装的水平度和垂直度偏差等;
施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序,如焊条烘干、坡口处理等;质量特性的关键因素,如管道安装
的坡度、平行度的关键因素是施工人员,冬季焊接施工的焊接质量关键因素是环境温度等;
对后续工程(后续工序)施工质量或安全有重大影响的工序、部位或对象;
采用新工艺、新技术、新材料的部位或环节;
隐蔽工程等。
(4)质量控制点等级的划分:根据各控制点对工程质量的影响程度,分为A、B、C 三级质量控制点。
A 级控制点:影响装置、设备的安全运行、使用功能或运行后出现质量问题时必须停车才可处理或合同协
议有特殊要求的质量控制点,必须由施工、监理和业主三方质检人员共同检查确认并签证。
B 级控制点:影响下道工序质量的质量控制点,由施工、监理双方质检人员共同检查确认并签证。
C 级控制点:对工程质量影响较小或运行后出现问题,可随时处理的次要质量控制点,由施工方质检人员
自行检查确认。
典型例题
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
261
案例
背景资料:
项目部根据安装公司管理手册和程序文件的要求,结合项目实际情况编制了《项目质量计划》,经审批后
实施。项目部根据施工过程中的关键工序,对后续工程施工质量、安全有重大影响的工序,采用新工艺、新技
术、新材料的部位等原则,确定了质量控制点为:高、低压配电柜安装,锅炉、冷水机组的设备基础、垫铁敷
设,管道焊接和压力试验等。
问题:
1.项目部还需考虑哪些确定质量控制点的原则?
【参考答案】
1.项目部还需考虑的质量控制点原则有:
①关键工序的关键质量特性。
②施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序。
③关键质量特性的关键因素。
④隐蔽工程。
考点:质量保证措施★★★
质量保证措施是指施工技术人员和质量检验人员事先对工序进行分析,找出在施工过程中可能或容易出
现的质量问题,从而提出相应的对策,从人、机、料、法、环等方面采取质量保证措施予以预防。
1)施工人员控制
专业施工队在施工前将起重工、电工、电焊工等各工种的上岗证报监理备案,要求各工种持证上岗,无证
不得上岗。
2)施工机具和检测器具控制
施工机具和检测器具的选用,必须综合考虑施工现场条件、施工工艺和方法、施工机具和检测器具的性能、
组织管理、技术经济等各种因素。
3)材料控制
材料因素的控制主要是采购、进货检查和验收、储存保管、发放使用等方面的管理。
4)施工方法和操作工艺控制
施工方法和操作工艺的制定应从以下几个方面考虑:必须结合工程实际和企业自身能力综合考虑;力求施
工方法技术可行、经济合理、工艺先进、措施得力、操作方便;有利于提高工程质量、加快施工进度、降低工
程成本。
5)施工环境控制
影响工程项目施工质量的环境因素较多,有工程技术环境、工程管理环境、作业劳动环境等。项目经理部
应针对工程的特点和环境条件,拟订控制方案及措施。如制定季节性保证施工质量的措施,在组织立体交叉作
业时,精密设备或洁净室安装时对施工场所的空气洁净度所采取的控制措施,对噪声、粉尘的控制措施等。
6)施工测量控制
建立熟悉测量仪器的施工测量团队,使用校准合格的测量仪器,严格按照测量规范,先整体后局部,分级
进行测量控制。针对特殊部位,如压缩机同轴度等精密测量,应积极采用激光对中仪等先进的仪器。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
262
10.1.2 施工过程质量控制
施工过程质量控制按全过程分为三个阶段:事前控制、事中控制、事后控制。
考点:事前控制★★★
施工前准备阶段的质量控制,是对投入参与施工项目的人、机、料、法、环和资源条件的策划和控制。
(1)施工准备质量控制:质量控制系统组织的控制;质量策划、施工方案、施工计划、施工方法、检验
方法审查的控制;工程技术环境监督检查的控制;新工艺、新技术、新材料审查把关控制;施工机具、检测器
具质量控制;工程设备材料、半成品及构件质量控制;质量保证体系、施工人员资格审查、操作人员培训等
管理控制等。
(2)严格控制图纸会审及技术交底质量、施工组织设计交底质量、分项工程技术交底质量。
考点:事中控制★★★
(1)施工过程质量控制。工序控制(一般工序控制和特殊工序控制);工序之间交接检查的控制;隐蔽工
程质量控制;调试和检测、试验等过程控制。
(2)设备监造控制。大型特殊的设备必须派人到工厂监造。
(3)中间产品控制。在机电工程施工中比较多,比如锅炉及压力容器安装,实际是对中间产品进行组对
的继续制造过程,这项质量控制尤为重要。
(4)分项、分部工程质量验收或评定的控制。
(5)设计变更、图纸修改、工程洽商等施工变更的审查控制。
典型例题
【单选】下列施工质量控制行为中,属于事中控制的是(
)。
A.施工资格审查
B.施工方案审批
C.检验方法审查
D.施工变更审查
【参考答案】D
考点:事后控制★★★
对施工过程所完成的具有独立的功能和使用价值的最终产品(单位工程或工程项目)及其有关方面(如
质量文档)的质量进行控制,也就是已完工工程项目的质量检验验收控制。
(1)竣工质量检验控制。联动试车及运行,验收文件审核签认,竣工验收交工。
(2)工程质量评定。单位工程、单项工程、整个项目的质量评定。
(3)工程质量文件审核与建档。这是最为重要的质量控制,要真实、准确。
(4)回访和保修。是一种工程质量保修制度,是反馈工程质量的最直接的真实评价。
10.2 施工质量检验
目
考点
重要度星标
10.2.1 施工工序质量检
验
考点:检验试验计划(卡)的编制要求
★★
考点:现场质量检查的内容和方法
★★★
10.2.2 质量监督检验与
考点:质量监督检验
★★
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
263
验收
考点:施工质量验收
★★★
10.2.1 施工工序质量检验
考点:检验试验计划(卡)的编制要求★★
1)检验试验计划的编制依据和主要内容
(1)编制依据:设计图纸、施工质量验收规范、合同规定内容。
(2)主要内容:检验试验项目名称;质量要求;检验方法(专检、自检、目测、检验设备名称和精度等);
检测部位;检验记录名称或编号;何时进行检验;责任人;执行标准。
考点:现场质量检查的内容和方法★★★
1)工程项目质量检验的三检制
①自检是指由操作人员对自己的施工作业或已完成的分项工程进行自我检验,实施自我控制、自我把关,
及时消除异常因素,以防止不合格品进入下道作业。
②互检是指操作人员之间对所完成的作业或分项工程进行的相互检查,是对自检的一种复核和确认,起
到相互监督的作用。互检的形式可以是同组操作人员之间的相互检验,也可以是班组的质量检查员对本班组操
作人员的抽检,同时也可以是下道作业对上道作业的交接检验。
③专检是指质量检验员对分部工程施工班组完成的作业或分项工程进行检验,用以弥补自检、互检的不
足。
2)现场质量检查的方法
现场质量检查的方法主要有目测法、实测法、试验法等。
(1)目测法。凭借感官进行检查,也称观感质量检验。
(2)实测法。通过实测数据与施工规范、质量验收标准的要求及允许偏差值进行对照,以此判断质量是
否符合要求。
(3)试验法。通过必要的试验手段对质量进行判断的检查方法。主要包括:理化试验、无损检测、试压、
试车等。
典型例题
【单选】机电工程工序质量检查的基本方法不包括(
)。
A.试验检验法
B.实测检验法
C.抽样检验法
D.感官检验法
【参考答案】C
10.2.2 质量监督检验与验收
考点:质量监督检验★★
1)工程质量监督管理
工程质量监督管理指建设工程主管部门依据有关法律法规和工程建设强制性标准,对工程实体质量和工程
建设、勘察、设计、施工、监理和质量检测等单位的工程质量行为实施监督。
2)特种设备监督检验
(1)根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定,特种设备安装、改造、维修的施工单位,应当在施
工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区市的特种设备安全监督管理部门,办
理监督检验手续和监督检验约定后方可施工。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
264
(2)特种设备施工过程中监督检验单位对工程质量及管理过程实施监督,项目结束后出具监督检验报告。
考点:施工质量验收★★★
1)质量验收顺序
(1)检验批验收:由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。
(2)分项工程验收:在施工单位自检的基础上,由建设单位专业技术负责人(监理工程师)组织施工单
位专业技术质量负责人进行验收。
(3)分部(子分部)工程验收:在各分项工程验收合格的基础上,由施工单位向建设单位提出报验申请,
由建设单位项目负责人(总监理工程师)组织施工、监理和设计等有关单位项目负责人及技术负责人进行验
收。
(4)单位(子单位)工程验收:单位工程完工后,由施工单位向建设单位提出报验申请,由建设单位项
目负责人组织施工单位、监理单位、设计单位等项目负责人进行验收。
2)隐蔽工程验收
在工程具备隐蔽条件时,施工单位进行自检,并在隐蔽前48h 以书面形式通知建设单位(监理单位)或
工程质量监督、检验单位进行验收。通知内容包括:隐蔽验收的内容、隐蔽方式、验收时间和地点等。
3)工程专项验收
工程专项验收主要包括:消防验收、环境保护验收、工程档案验收、建筑防雷验收、建筑节能专项验收、
安全验收和规划验收等。专项验收应在分层质量验收合格的基础上,在工程总体验收前进行。
例如:消防验收主要步骤:
(1)前期准备。在工程项目竣工前,建设单位应组织设计、施工、监理等单位进行初步验收,确保工程
符合设计要求。同时,完成消防设施的调试与测试,确保系统正常运行,并准备好相关的技术资料及验收文件。
(2)验收申请。建设单位应提交消防验收申请至消防监督机构,内容包括工程概况、消防设施情况、自
我验收结果等。消防监督机构收到申请后,将审查申请材料是否符合验收要求,并确定验收时间与方案。
(3)现场验收。消防监督机构组织专家团队进行现场验收,包括检查消防设施、测试消防系统功能等。
专家团队会依据国家消防法律法规、技术规范等标准进行判断和评估。
(4)问题整改。现场验收过程中若发现存在问题,消防监督机构会提出整改意见。建设单位需按照整改
意见进行整改,并在规定时间内完成。之后再次提交验收申请,直至问题全部整改完毕。
(5)验收合格。若现场验收及问题整改均符合消防要求,消防监督机构将出具验收合格意见书。建设单
位获得合格意见书后,标志着消防验收流程结束,项目可正式投入使用。
典型例题
【单选】分部工程质量验收的负责人是(
)。
A.专业监理工程师
B.施工项目经理
C.设计单位技术负责人
D.建设单位项目负责人
【参考答案】D
10.3 施工质量问题和质量事故处理
目
考点
重要度星标
10.3.1 施工质量问
题处理
考点:工程质量问题
★
考点:质量问题的处理方式
★★★
10.3.2 施工质量事
考点:工程质量事故分级
★
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
265
故处理
考点:工程质量事故等级划分
★★★
考点:工程质量事故的特点
★
考点:质量事故处理程序
★★★★
10.3.1 施工质量问题处理
考点:工程质量问题★
非常规考点。
考点:质量问题的处理方式★★★
工程发生施工质量问题的处理方式有:返工处理、返修处理、限制使用、不作处理、报废处理五种情况。
典型例题
【单选】经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功
能的检验项目应该如何处理:(
)。
A.返工处理
B.返修处理
C.不做处理
D.限制使用
【参考答案】C
10.3.2 施工质量事故处理
考点:工程质量事故分级★
非常规考点。
考点:工程质量事故等级划分★★★
根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,工程质量事故分为4 个等级:
(1)特别重大事故,是指造成30 人以上死亡,或者100 人以上重伤,或者1 亿元以上直接经济损失的事
故。
(2)重大事故,是指造成10 人以上30 人以下死亡,或者50 人以上100 人以下重伤,或者5000 万元以
上1 亿元以下直接经济损失的事故。
(3)较大事故,是指造成3 人以上10 人以下死亡,或者10 人以上50 人以下重伤,或者1000 万元以上
5000 万元以下直接经济损失的事故。
(4)一般事故,是指造成3 人以下死亡,或者10 人以下重伤,或者100 万元以上1000 万元以下直接经
济损失的事故。
巧思妙记
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
266
口诀:313,151,151
考点:工程质量事故的特点★
非常规考点。
考点:质量事故处理程序★★★★
1)质量事故上报顺序
工程质量事故发生后,事故现场有关人员应当立即向工程建设单位负责人报告;工程建设单位负责人接
到报告后,应于1 小时内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。情况紧
急时,事故现场有关人员可直接向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门报告。
2)事故报告内容
(1)事故发生的时间、地点、工程项目名称、工程各参建单位名称。
(2)事故发生的简要经过、伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失。
(3)事故的初步原因。
(4)事故发生后采取的措施及事故控制情况。
(5)事故报告单位、联系人及联系方式。
(6)其他应当报告的情况。
(7)事故报告后出现新情况,以及事故发生之日起30 日内伤亡人数发生变化的,应当及时补报。
典型例题
案例
背景资料:
某气体处理厂新建一套天然气脱乙烷生产装置,工程内容包括脱乙烷塔、丙烷制冷机组(两套)、冷箱的
安装及配套的钢结构、工艺管道、电气和仪表的安装调试等。某公司承接该项目后,成立项目部,进行项目策
划。策划书中强调施工质量控制,承诺全面实行“三检制”。
安装后期,在制冷机组油冲洗前,项目部对设备滑动轴承间隙进行了测量,均符合要求。按计划冲洗后,
除一路支管外,其余油管路全部冲洗合格。针对一路冲洗不合格的油管,项目部采取的冲洗措施:将其他支管
及主管的连接处加设隔离盲板,加大不合格支管的冲洗流量。采取措施后冲洗合格。
试车时,主轴轴承烧毁,初步估计直接经济损失10 万元。经查在隔离盲板拆除过程中,通往主轴承的油
路上的隔离盲板漏拆。监理工程师认为项目部未能严格执行承诺的“三检制”,责令项目部限期上报质量事故
报告书。项目部按要求及时编写,并上报了质量事故报告。报告内容:事故发生的时间、地点,工程项目名称,
事故发生后采取的措施,事故报告单位、联系人及联系方式等。监理工程师认为质量事故报告内容不完整,需
要补充。
问题:
1.制冷机组滑动轴承间隙要测量哪几个项目?分别用什么方法测量?
2.针对主轴承烧毁事件,项目部在“三检制”的哪些环节上出现了问题?
3.本工程的质量事故报告还应补充哪些内容?建设单位负责人接到报告后应于多长时间内向当地有关部
门报告?
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
267
【参考答案】
1.(1)轴承间隙的检测要测量顶间隙,侧间隙,轴向间隙。
(2)顶间隙:轴颈与轴瓦的顶间隙可用压铅法检查。
侧间隙:轴颈与轴瓦的侧间隙采用塞尺进行测量。
轴向间隙:对受轴向负荷的轴承还应检查轴向间隙,检查时,将轴推至极端位置,然后用塞尺或千分表测
量。
2.自检、互检、专检三个环节均出现问题。
(2)项目部在“三检制”环节出现以下问题:
自检环节:项目部制冷机组油冲洗操作人员未对自己的施工作业或已完成的分项工程进行自我检验,没有
及时拆除盲板。
互检环节:试车操作人员未对所完成制冷机组管路进行的相互检查。未发现盲板未拆除情况。
专检:质量检验员未对制冷机组安装班组完成的作业进行检验。
3.(1)还应补充:工程各参建单位名称、事故发生的简要经过、伤亡人数(包括下落不明的人数)和初
步估计的直接经济损失;事故的初步原因;事故控制情况;其他应当报告的情况。
(2)工程建设单位负责人接到报告后,应于1 小时内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主
管部门及有关部门报告。
课程回顾
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
268
施工质量管理
质量控制
质量检验
质量问题和质量事故处理
施工质量计划
与质量保证措
施
质量计划
质量计划编
制要求
质量保证措施
施工过程质量控制
事前
事中
事后
质量控制点
质量控制点明细表
质量控制点的确定原则
质量控制点等级
施工人员控制
施工机具和检测器具控制
材料控制
施工方法和操作工艺控制
施工环境控制
施工测量控制
施工工序质量检验
质量监督检验与验收
检验试验计划(卡)的编制要求
现场质量检查的内容和方法
三检制
现场质量检查的方法
特种设备监督检验
施工质量验收
隐蔽工程验收
工程专项验收
质量验收顺序
质量问题的处理方式
事故等级划分
质量事故处理程序
上报顺序
事故报告内容
重点回顾
考点
内容
质量
控制
点
(3)质量控制点的确定原则:
关键工序或环节;工序的关键质量特性;薄弱环节或质量不稳定的工序;
对后续工程施工质量或安全有重大影响的工序、部位或对象;
采用新工艺、新技术、新材料的部位或环节;隐蔽工程等。
(4)质量控制点等级的划分:
A 级控制点:影响装置、设备的安全运行、使用功能或运行后出现质量问题时必须停车才可处理,必
须由施工、监理和业主三方质检人员共同检查确认并签证。
B 级控制点:影响下道工序质量的质量控制点,由施工、监理双方质检人员共同检查确认并签证。
C 级控制点:对工程质量影响较小或运行后出现问题,可随时处理的次要质量控制点,由施工方质检
人员自行检查确认。
三检
①自检:操作人员;以防止不合格品进入下道作业。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
269
制
②互检:操作人员之间;是对自检的一种复核和确认,相互监督。
③专检:质量检验员;用以弥补自检、互检的不足。
施工
质量
验收
1)质量验收顺序
(1)检验批验收:由专业监理工程师组织。
(2)分项工程验收:由建设单位专业技术负责人(监理工程师)组织。
(3)分部(子分部)工程验收:由建设单位项目负责人(总监理工程师)组织。
(4)单位(子单位)工程验收:由建设单位项目负责人组织。
2)隐蔽工程验收
隐蔽前48h 以书面形式通知建设单位(监理单位)或工程质量监督、检验单位进行验收。通知内容包
括:隐蔽验收的内容、隐蔽方式、验收时间和地点等。
质量
事故
1)质量事故上报顺序
工程质量事故发生后,事故现场有关人员应当立即向工程建设单位负责人报告;工程建设单位负责人
接到报告后,应于1 小时内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。
2)事故报告内容
(1)事故发生的时间、地点、工程项目名称、工程各参建单位名称。
(2)事故发生的简要经过、伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失。
(3)事故的初步原因。
(4)事故发生后采取的措施及事故控制情况。
(5)事故报告单位、联系人及联系方式。
(6)其他应当报告的情况。
(7)事故报告后出现新情况,以及事故发生之日起30 日内伤亡人数发生变化的,应当及时补报。
第11章施工成本管理
节
目
考点数量
一星
二星
三星
四星
11.1 施工成本构成
11.1.1 安装定额与工程量清单
2
1
11.1.2 工程费用组成
2
11.2 施工成本控制
11.2.1 施工成本计划
3
1
11.2.2 施工成本控制方法及内容
1
2
2
11.2.3 降低施工成本的措施
4
11.1 施工成本构成
目
考点
重要度星标
11.1.1 安装定额与工
考点:安装工程预算定额
★
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
270
程量清单
考点:施工图预算
★
考点:工程量清单
★★
11.1.2 工程费用组成
考点:按工程费用构成要素划分
★★
考点:按工程造价组成内容划分
★★
11.1.1 安装定额与工程量清单
考点:安装工程预算定额★
非常规考点。
考点:施工图预算★
非常规考点。
考点:工程量清单★★
工程量清单由分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单、规费和税金项目清单组成。
11.1.2 工程费用组成
机电工程的施工成本费用组成,可按工程费用构成要素或工程造价组成内容划分。
考点:按工程费用构成要素划分★★
建筑安装工程成本费用包括:人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润和增值税。
考点:按工程造价组成内容划分★★
建筑安装工程成本费用包括:分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和增值税。
11.2 施工成本控制
目
考点
重要度星标
11.2.1 施工成本计划
考点:施工成本计划的编制依据
★★
考点:施工成本计划的编制程序
★
考点:施工成本计划的内容
★
考点:编制施工成本计划的方法
★
11.2.2 施工成本控制
方法及内容
考点:项目预算成本、目标成本(考核责任成本)、项目计
划成本、项目实际成本
★★★
考点:施工成本控制的原则
★★★
考点:施工成本控制的依据和程序
★
考点:施工成本控制的内容
★★
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
271
考点:施工成本控制的方法
★★
11.2.3 降低施工成本
的措施
考点:组织措施
★★★
考点:技术措施
★★★
考点:经济措施
★★★
考点:合同措施
★★★
11.2.1 施工成本计划
考点:施工成本计划的编制依据★★
(1)已签订的合同文件。
(2)企业内部的责任成本目标。
(3)项目管理实施规划,施工组织设计。
(4)相关设计文件。
(5)价格信息。
(6)相关定额。
(7)类似项目的成本资料。
(8)其他相关资料等。
考点:施工成本计划的编制程序★
非常规考点。
考点:施工成本计划的内容★
非常规考点。
考点:编制施工成本计划的方法★
非常规考点。
11.2.2 施工成本控制方法及内容
考点:项目预算成本、目标成本(考核责任成本)、项目计划成本、项目实际成本★★★
1)项目预算成本
项目预算成本也就是投标初始成本,是在工程投标报价时,根据企业管理水平、管理特点和投标策略,
按企业费用支出标准、资源市场价格信息和工程实际情况,测算的项目各项费用的总和。预算成本即工程各项
费用的预计总收入,是施工成本管理的起点。
2)项目目标成本(考核责任成本)
企业下达给项目部的成本是项目考核责任成本,是根据企业的有关定额经过评估、测算而下达的用于考
核的责任目标成本,也是考核工程项目成本支出的重要尺度。
3)项目计划成本
在考核成本的基础上,根据工程项目的技术特征、自然地理特征、劳动力素质、设备情况等,考虑一定的
余量,项目部自行制订的计划成本,即项目管理的成本目标,它是控制项目成本支出的标准。项目计划成本
应低于公司下达的项目考核目标成本。
4)项目实际成本
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
272
5)计划成本降低率与实际成本降低率
计划成本降低率=(目标成本一计划成本)/目标成本
实际成本降低率=(目标成本一实际成本)/目标成本
典型例题
案例
背景资料:
某安装公司中标一项机电工程项目,承包内容有工艺设备及管道工程,暖通工程、电气工程和给排水工程、
安装公司项目部进场后,进行了成本分析,并将目标成本向施工人员进行交底。
序号
分部工程名称
实际发生成本
成本降低率(%)
1
暖通工程
450
10
2
电气工程
345
-15
3
给排水工程
300
25
4
工艺设备及管道工程
597
0.5
问题:
1.列式计算本工程的目标成本及项目总成本降低率。
【参考答案】
1.实际成本降低率=
×100%
目标成本=实际成本/(1-成本降低率)
暖通的目标成本=450/(1-10%)=500 万
电气工程目标成本=345/(1+15%)=300 万
给排水工程目标成本=300/(1-25%)=400 万
工艺设备及管道工程目标成本=597/(1-0.5%)=600 万
总目标成本=500+300+400+600=1800 万
实际成本=450+345+300+597=1692 万
项目总的成本降低率=(1800-1692)/1800=6%
考点:施工成本控制的原则★★★
施工成本控制应遵循成本最低化原则、全面成本控制原则、动态控制原则、责权利相结合的原则以及开
源与节流相结合的原则。
考点:施工成本控制的依据和程序★
非常规考点。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
273
考点:施工成本控制的内容★★
1)以项目施工成本形成过程作为控制对象
施工项目部应对项目成本进行全面、全过程的控制,控制一般包括以下几个阶段:
(1)设计阶段
机电工程设计主要通过设计标准、设计方案及设计质量方面,形成机电工程造价或成本的至少70%或者更
高的比例,所以采用设计-采购-施工(EPC)合同的机电工程,成本管理的关键在于设计阶段,应重点做好设
计方案比选、制定适度的设计标准、推行限额设计、确保设计图纸质量和进度。
(2)投标阶段
根据工程概况和招标文件,结合企业技术装备水平和建筑市场进行成本预测,根据竞争对手的情况提出投
标决策意见。以预算成本测算确定投标出价策略,并为未来项目成本管理确定合同收入的基础。
(3)施工准备阶段
①制定科学先进、经济合理的施工方案。
②编制明细而具体的成本计划,并按照部门和劳务班组的分工进行分解。
③间接费用的编制与落实。
(4)施工阶段
①按目标成本落实劳务队伍、专业分包和主要材料设备的招标采购。
②加强施工任务单和限额领料单的管理;将施工任务单和限额领料单的结算资料与施工预算进行核对分
析。
③优化施工组织程序,合理安排施工工序、作业面,科学安排各劳务队伍、各类材料,尤其是设备、各专
业大型施工机械的进场时间,加强施工劳务实名制管理和大型施工机械的保养维护,做到人员、机械不窝工、
不停工,材料设备供应及时、库存适度,提高劳动生产效率。
④加强施工过程中信息收集,如每日施工日志、阶段性验收报告、影像资料、劳务考勤打卡资料、签证资
料、工程指令、设计变更通知单等,注意工程变更,做好变更的成本核算、过程索赔和签证的签订,关注现场
施工条件变化对成本控制的影响,为后期结算提供强有力的依据。
⑤经常检查对外经济合同的履行情况,不符合要求时,应根据合同规定向对方索赔;对缺乏履约能力的单
位,要采取断然措施,立即中止合同,并另找可靠的合作单位,以免影响施工,造成经济损失。
⑥定期检查各责任部门和责任者的成本控制情况。
⑦做好月度成本原始资料的搜集和整理,正确计算月度成本,分析月度预算成本与实际成本的差异,充分
注意并分析不利差异产生的原因,采取有效的纠偏措施。
(5)竣工验收阶段
①精心安排,干净利落地完成工程竣工收尾工作。
②重视竣工验收工作,顺利交付使用,在验收以前要准备好验收所需要的各种书面资料并送建设单位备
查;对验收中建设单位提出的意见,应根据设计要求和合同内容认真处理,如涉及费用,应请建设单位签证,
列入工程结算。
③及时办理工程结算。一般来说,工程结算价等于原施工图预算加增减账。
(6)工程保修阶段
在工程保修期间,应由公司管理部门或项目部指定保修工作的责任者,并责成保修责任者根据实际情况提
出保修计划(包括费用计划),以此作为控制保修费用的依据。
典型例题
【单选】施工阶段成本计划控制的重点是(
)。
A.成本计划分解
B.成本预测
C.落实成本计划
D.办理工程结算
【参考答案】C
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
274
考点:施工成本控制的方法★★
1)施工成本过程控制方法
以施工图为依据,以施工过程控制成本,实行“以收定支”,或者叫“量入为出”,这是项目施工成本控制
中最有效的方法之一。
2)安装工程费的动态控制
(1)人工成本的控制
①制定先进合理的企业内部劳动定额,严格执行劳动定额。坚持按劳分配原则,提高劳动力效率,实行奖
励制度。
②提高工人的技术水平和劳务队伍的组织管理水平。加强技术培训,提高工人操作熟练程度;提高施工
机械化应用水平,应用装配式施工技术,提高工人作业工效。
③实行弹性需求的劳务管理制度。
(2)材料成本的控制
加强材料采购成本的管理,同样坚持“量价分离”原则,从量差和价差两个方面控制;加强材料消耗的
管理,参照定额,从限额发料和降低现场消耗两个方面控制。
(3)工程设备成本的控制
机电安装工程如包括工程设备采购,因包含设备采购成本、设备交通运输成本和设备质量成本等。
(4)施工机具费的控制
按施工方案和施工技术措施中规定的机种和数量安排使用;提高施工机械的利用率和完好率;严格控制
机械设备进出场时间。
11.2.3 降低施工成本的措施
考点:组织措施★★★
(1)组建强有力的工程项目部,配备经验丰富、能力强的项目经理。
(2)项目部应将成本责任分解落实到各个岗位、落实到专人,对成本进行全过程、全员、动态管理,形
成一个分工明确、责任到人的成本管理责任体系。
(3)确定合理的工作流程,在科学管理的基础之上,完善各项规章制度,明确工作要求,准确、完整地
传递相关信息。
典型例题
【多选】降低项目施工成本的组织措施有(
)。
A.将成本责任分解到各岗位
B.选择最佳施工方案
C.确定合理的工作流程
D.制定资金使用计划
E.采取必要的风险对策
【参考答案】AC
考点:技术措施★★★
技术措施是降低成本的保证,在工程施工过程中采用BIM技术辅助进行管线复杂部位的深化设计和图纸审
核,杜绝或减少工程返工,减少浪费;另外,创新技术措施,对装配式建造、机器人建造、新型施工机具应
用等进行积极探索和应用,通过技术措施与经济措施相结合的方式,提高劳动生产率,以技术优势来取得经济
效益,降低项目成本。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
275
考点:经济措施★★★
1)控制人工费用
2)控制材料费用
3)控制机械费用
4)控制间接费及其他直接费
考点:合同措施★★★
(1)选用适当的合同模式。
(2)采用严谨的合同条款。
(3)全过程的合同控制。
课程回顾
施工成本控制
施工成本计划
施工成本控制方法
及内容
降低施工成本的措施
组织措施
技术措施
经济措施
合同措施
施工成本计划的编制依据
项目成本
施工成本控制的原则
施工成本控制的内容
施工成本控制
的方法
项目预算成本
项目目标成本
项目计划成本
项目实际成本
计划成本降低率与实
际成本降低率
设计阶段
投标阶段
施工准备阶段
施工阶段
竣工验收阶段
工程保修阶段
施工成本过程控制方法
安装工程费的
动态控制
人工成本
材料成本
工程设备成本
施工机具费
重点回顾
考点
内容
工程费
用组成
按工程费用构成要素:人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润和增值税。
按工程造价组成内容:分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和增值税。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
276
降低率
计划成本降低率=(目标成本-计划成本)/目标成本
实际成本降低率=(目标成本-实际成本)/目标成本
控制原
则
成本最低化原则、全面成本控制原则、动态控制原则、责权利相结合的原则、开源与节流相结合的原
则。
控制的
方法
2)安装工程费的动态控制
(1)人工成本的控制:提高劳动力效率。提高工人的技术水平和劳务队伍的组织管理水平。实行弹
性需求的劳务管理制度。
(2)材料成本的控制:“量价分离”;加强材料消耗的管理,从限额发料和降低现场消耗两个方面控
制。
(3)工程设备成本的控制:采购成本、运输成本、设备质量成本等。
(4)施工机具费的控制:利用率和完好率;严格控制机械设备进出场时间。
措施
组织措施、技术措施、经济措施、合同措施
第12章施工安全管理
节
目
考点数量
一星
二星
三星
四星
12.1 施工现场安全管理
12.1.1 施工现场安全管理规定
1
1
12.1.2 现场危险源识别
3
1
12.2 施工安全实施要求
12.2.1 安全技术措施与交底
1
1
12.2.2 应急预案编制与实施
5
1
3
12.2.3 安全事故调查与处理
3
1
12.1 施工现场安全管理
目
考点
重要度星标
12.1.1 施工现场安全
管理规定
考点:基本要求
★
考点:施工现场安全管理实施
★★★★
12.1.2 现场危险源识
别
考点:项目危险源辨识范围
★
考点:危险源的种类
★
考点:施工安全重大危险源的主要类型
★★★
考点:危险源的辨别
★
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
277
12.1.1 施工现场安全管理规定
考点:基本要求★
非常规考点。
考点:施工现场安全管理实施★★★★
1)项目部制定项目安全管理目标
2)建立健全安全生产责任体系
(1)项目经理应为工程项目安全生产第一责任人,应负责分解落实安全生产责任,实施考核奖惩,实现
项目安全管理目标。
(2)总承包单位、专业承包和劳务分包单位应按规定配备项目专职安全生产管理人员。
3)项目部各类人员安全生产职责的规定
(1)项目专职安全生产管理人员主要安全生产职责:巡查项目安全生产管理情况,阻止和处理违章指挥、
违章作业和违反劳动纪律等现象,并应做好记录;对危险性较大的分部分项工程应依据方案实施安全监督并
做好记录;建立项目安全生产管理档案,定期报告项目安全生产情况。
(2)项目总工程师对本工程项目的安全生产负技术责任。
(3)施工员对所管辖劳务队(或班组)的安全生产负直接领导责任。
典型例题
案例
背景资料:
B 公司与A 公司签订安全生产责任书,明确各自安全责任,建立项目安全责任体系,并由项目副经理全面
领导负责安全生产,为安全生产第一责任人,并由项目总工程师对本项目的安全生产负部分领导责任。
问题:
1.B 公司制定的安全生产责任体系中有哪些不妥?说明理由。
【参考答案】
1.(1)由项目副经理全面领导负责安全生产,为安全生产第一责任人,不妥,项目经理应为工程项目安
全生产第一责任人。
(2)由项目总工程师对本项目的安全生产负部分领导责任,不妥,项目总工程师对本工程项目的安全生
产负技术责任。
12.1.2 现场危险源识别
考点:项目危险源辨识范围★
非常规考点。
考点:危险源的种类★
非常规考点。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
278
考点:施工安全重大危险源的主要类型★★★
(1)脚手架搭设、支撑、起重作业、物料提升作业、施工电梯安装与运行,局部结构工程或临时建筑(工
棚、围墙等)失稳,造成坍塌、倒塌意外;高度大于2m 的作业面(包括高空、洞口、临边作业),因安全防护
设施不符合或无防护设施、人员未配系防护绳(带)等造成人员踏空、滑倒、失稳等意外。
(2)工程材料、构件及设备的堆放与搬(吊)运等发生高空坠落、堆放散落、撞击人员等意外。
(3)施工用易燃易爆化学物品临时存放或使用不符合要求、防护不到位,造成火灾、爆炸或人员中毒意
外。
(4)“危大工程”均属于施工场所重大危险源的危险因素。
典型例题
案例
背景资料:
在定期的安全培训中,安全工程师将本项目中出现的几种违反安全规定的情况画成施工现场示意图(见图)
要求施工人员对照识别。
问题:
1.指出图中A、B、C、D 各点分别存在哪些安全隐患?
【参考答案】
1.A 处瓦材堆放不安全,易坠落,现场人员站立于容易掉落瓦材的下方,易受到物体打击。
B 处人员着装不符合要求,增加工伤风险,禁止施工作业人员穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋,以及短裤、裙子等
进入施工现场。人员位于车辆正后方指挥倒车容易被车辆撞伤夹伤。
C 处存在斜拉斜吊情况,被吊物易晃动。吊钩防脱落卡损坏,有构件滑脱的安全隐患。
D 处1 人搬运长梯,存在失衡、盲区、误伤隐患,搬运长梯子应该有两人于两端抬运。人员在吊装作业区
域穿行,有机械伤害隐患。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
279
考点:危险源的辨别★
非常规考点。
12.2 施工安全实施要求
目
考点
重要度星标
12.2.1 安全技术措施
与交底
考点:安全技术措施
★★
考点:安全技术交底
★★★
12.2.2 应急预案编制
与实施
考点:应急管理要求
★
考点:施工现场的突发事件
★
考点:突发事件分级
★
考点:应急预案的分类及要求
★★★
考点:应急预案的编制要求
★
考点:应急预案的评审与备案
★★★
考点:应急预案的培训与演练
★★★
考点:应急实施
★★
考点:应急响应后期处置及应急总结
★
12.2.3 安全事故调查
与处理
考点:生产安全事故等级的划分
★★
考点:安全事故处置
★★★★
考点:事故调查
★★
考点:事故处理及其法律责任
★★
12.2.1 安全技术措施与交底
考点:安全技术措施★★
1)确定重大风险源的部位和过程,制定相应措施
例如:高空坠落、机械伤害、起重吊装、动用明火、密闭容器、带电调试、管道和容器的无损检测、压力
试验、清洗吹扫、临时用电、试运行等。
考点:安全技术交底★★★
1)安全技术交底制度
专项施工方案实施前,编制人员或项目技术负责人应向施工现场管理人员进行交底。施工现场管理人员
应向作业人员进行安全交底,并由双方和项目专职安全生产管理人员签字确认。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
280
12.2.2 应急预案编制与实施
考点:应急管理要求★
非常规考点。
考点:施工现场的突发事件★
非常规考点。
考点:突发事件分级★
非常规考点。
考点:应急预案的分类及要求★★★
1)综合应急预案
综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响
应、保障措施、应急预案管理等内容。综合应急预案一般是公司级别的应急管理。
2)专项应急预案
专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等内容。专项应急预案是针对专业(如重大
吊装作业)的应急预案。
3)现场处置方案
现场处置方案应当规定应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。现场处置方案是针对施工现场突
发情况而制定的通用型处置方案。
考点:应急预案的编制要求★
非常规考点。
考点:应急预案的评审与备案★★★
(1)施工单位和易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的储存、使用单位和中型规模以上
的企业,应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审;评审应当形成书面纪要并附有专家名单;应急预案
经评审或者论证后,由企业主要负责人签署发布。
(2)应急预案应当至少每3 年修订1 次,预案修订情况应记录并归档。
考点:应急预案的培训与演练★★★
1)应急演练的范围与频次
应急预案的演练分为项目部级演练、企业级演练以及配合政府联合演练三个级别。
(1)项目部级现场处置方案演练主要为熟悉应急行动或完成某项应急任务所需要技能而进行的单项演
习,如报警、通报程序的演练、岗位紧急处理措施的演练、紧急疏散行动的演练等。演练的频次为每半年至少
1 次。
(2)企业级综合应急预案演练或者专项应急预案演练主要为需要企业内部多个应急组织之间或与某些外
部应急组织之间相互协作进行的演习。演练的频次在每年至少1 次。
(3)企业和政府联合进行的演练,由政府相关部门控制演练的范围和演练的频次。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
281
典型例题
【单选】关于施工单位应急预案演练的说法,错误的是(
)。
A.每年至少组织一次综合应急预案演练
B.每年至少组织一次专项应急预案演练
C.每半年至少组织一次现场处置方案演练
D.每年至少组织一次安全事故应急预案演练
【参考答案】D
考点:应急实施★★
1)应急响应分级
按照安全生产事故灾难的可控性、严重程度和影响范围,应急响应级别原则上分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级响应。
级别
应急处置程序
Ⅰ
发生特别重大生产安全事故灾难,启动I 级应急响应,在国务院安委办或国务院有关部门的领导和指
导下,市政府组织市安全生产应急救援指挥部或其他有关应急指挥机构组织、指挥、协调、调度全市
应急力量和资源,统一实施应急处置,各有关部门和单位密切配合,协同处置。
Ⅱ
发生重大生产安全事故灾难,启动Ⅱ级应急响应,由市安全生产应急救援指挥部或其他有关应急指挥
机构组织、指挥、协调、调度本市有关应急力量和资源,统一实施应急处置,各有关部门和单位密切
配合,协同处置
Ⅲ
发生较大生产安全事故,启动Ⅲ级应急响应,由事发地区县政府、市应急联动中心、市安全生产应急
救援指挥部办公室或其他有关应急指挥机构组织、指挥、协调、调度有关应急力量和资源实施应急处
置,各有关部门和单位密切配合、协同处置
Ⅳ
发生一般生产安全事故,启动IV 级应急响应,由事发地区县政府和有关部门组织相关应急力量和资源
实施应急处置,超出其应急处置能力时,及时上报请求救援
考点:应急响应后期处置及应急总结★
非常规考点。
12.2.3 安全事故调查与处理
考点:生产安全事故等级的划分★★
根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,生产安全事故一般分4 个等级,即特别重大事故、
重大事故、较大事故、一般事故。
考点:安全事故处置★★★★
1)事故报告
事故发生后,事故现场有关人员应立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于1 个小时
内向事发地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告;情况紧
急时,事故现场有关人员可以直接向事发地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
282
职责的有关部门报告。
2)报告事故的内容
(1)事故发生单位概况。
(2)事故发生的时间、地点以及施工现场情况。
(3)事故的简要经过。
(4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失。
(5)已经采取的措施。
(6)其他应报告的情况。
巧思妙记
口诀:狂师弟请过往人直接踩他
考点:事故调查★★
特别重大事故由国务院或由国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查;
重大事故、较大事故、一般事故分别由省级、市级、县级人民政府负责调查;
未造成人员伤亡的一般事故,县级人民政府也可委托事故发生单位组织调查组进行调查。
考点:事故处理及其法律责任★★
事故处置应坚持“四不放过”原则:
事故原因未查清不放过;
事故责任人未受到处理不放过;
事故责任人和周围群众没有受到教育不放过;
事故没有制定纠正和预防措施不放过。
课程回顾
施工安全管理
施工现场安全
管理
施工安全实施
要求
施工现场安全
管理规定
现场危险源
识别
安全技术措施
与交底
应急预案编制
与实施
安全事故调查
与处理
安全生产责任体系
项目部各类人员安全
生产职责
施工安全重大危险源
安全技术交底
分类及要求
评审与备案
培训与演练
应急响应分级
安全事故等级
事故报告
事故调查
四不放过
重点回顾
考点
内容
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
283
项目部
各类人
员安全
生产职
责
3)项目部各类人员安全生产职责的规定
(1)项目专职安全生产管理人员主要安全生产职责:巡查项目安全生产管理情况,阻止和处理违
章指挥、违章作业和违反劳动纪律等现象,并应做好记录;对危险性较大的分部分项工程应依据方
案实施安全监督并做好记录;建立项目安全生产管理档案,定期报告项目安全生产情况。
(2)项目总工程师对本工程项目的安全生产负技术责任。
(3)施工员对所管辖劳务队(或班组)的安全生产负直接领导责任。
施工安
全重大
危险源
坍塌、倒塌;高空作业人员踏空、滑倒、失稳等意外。材料高空坠落、机械伤害;火灾、爆炸、中
毒;危大工程……。
应急预
案的分
类及要
求
1)综合应急预案:一般是公司级别的应急管理。
2)专项应急预案:是针对专业(如重大吊装作业)的应急预案。
3)现场处置方案:是针对施工现场突发情况而制定的通用型处置方案。
应急预
案的培
训与演
练
1)应急演练的范围与频次
应急预案的演练分为项目部级演练、企业级演练以及配合政府联合演练。
(1)项目部级现场处置方案演练。频次为每半年至少1 次。
(2)企业级综合应急预案演练或者专项应急预案演练。频次在每年至少1 次。
安全事
故处置
1)事故报告
事故发生后,事故现场有关人员应立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于1 个
小时内向事发地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部
门报告;情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向事发地县级以上人民政府安全生产监督管理部
门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
2)报告事故的内容
(1)事故发生单位概况。
(2)事故发生的时间、地点以及施工现场情况。
(3)事故的简要经过。
(4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失。
(5)已经采取的措施。
(6)其他应报告的情况。
第13章绿色施工及现场环境管理
节
目
考点数量
一星
二星
三星
四星
13.1 绿色施工
13.1.1 绿色施工要点与评价
2
2
13.1.2 绿色施工新技术
1
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
284
13.2 施工现场环境管理
13.2.1 施工现场环境保护
2
5
13.2.2 现场文明施工要求
4
1
1
13.1 绿色施工
目
考点
重要度星标
13.1.1 绿色施工要点与评价
考点:绿色施工原则
★
考点:绿色施工要点
★★★★
考点:绿色施工要求
★
考点:绿色施工评价
★★★★
13.1.2 绿色施工新技术
/
★
13.1.1 绿色施工要点与评价
考点:绿色施工原则★
非常规考点。
考点:绿色施工要点★★★★
绿色施工总体上由绿色施工管理、环境保护、资源节约、人力资源节约和保护、技术创新等组成。
1)绿色施工管理
绿色施工管理包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面。
2)资源节约技术要点
(1)节材与材料资源利用技术要点
①项目部应建立具体材料进场计划,以及材料采购、限额领料等管理制度。
②图纸会审时,应审核节材与材料资源利用的相关内容。
③应用BIM 技术优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案,优化钢构件下料方案。
④采用“BIM 技术、工厂化预制、模块化安装”等先进施工技术,精密设计、建造,提高材料利用率。
⑤对工程成品采取保护措施。
(2)节水与水资源利用技术要点
①制定用水消耗指标,办公区、生活区、生产区用水单独计量,并建立台账,定期进行核算、对比分析。
②施工中采用先进的节水施工工艺。
③管道打压采用循环水。
④施工现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等采用非传统水源。
⑤非传统水源经过处理和检验合格后作为施工、生活非饮用水。
⑥施工废水与生活废水有收集管网、处理设施和利用措施。
(3)节能与能源利用技术要点
①制定用能消耗指标,办公区、生活区、生产区用能单独计量,并建立台账,定期进行核算、对比分析。
②合理安排施工工序和施工进度,共享施工机具资源,减少垂直运输设备能耗,避免集中使用大功率设备。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
285
③高能耗设备单独配置计量仪器,定期监控能源利用情况。
④优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具。
⑤合理布置施工总平面图,避免现场二次搬运。
⑥减少夜间作业、冬期施工和雨天施工时间。
⑦根据当地气候和自然资源条件,充分利用太阳能等可再生能源。
⑧无直接采光的施工通道和施工区域照明宜采用声控、光控、延时等控制方式。
(4)节地与施工用地保护技术要点
①施工总平面根据功能分区集中布置。
②加大管道、钢结构的工厂化预制深度,节省现场临时用地。
③优化土石方工程施工方案,减少土方开挖和回填量,最大限度地减少对土地的扰动。
④危险品、化学品存放处采取隔离措施。
⑤污水排放管道不得渗漏。
⑥对机用废油、涂料等有害液体进行回收,不得随意排放。
⑦工程施工完成后,进行地貌和植被复原。
(5)临时设施资源节约
①合理规划设计临时用电线路铺设、配电箱配置和照明布局。
②办公区和生活区应使用节能照明灯具。
③合理设计临时用水系统,供水管线及末端无渗漏;临时用水系统应采用节水系统和节水器具。
④采用可周转装配式场界围挡和临时路面。
⑤采用标准化、可周转装配式作业工棚、试验用房及安全防护设施。
⑥利用既有建筑物、市政设施和周边道路。
⑦采用永临结合技术,如施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。
典型例题
【单选】下列绿色施工技术中,属于节材与材料资源利用方面的是(
)。
A.BIM 技术及工厂化预制
B.雨水回收和利用
C.使用太阳能临时照明灯
D.减少土方开挖和回填
【参考答案】A
考点:绿色施工要求★
非常规考点。
考点:绿色施工评价★★★★
1)评价框架体系
绿色施工评价框架体系应由基本规定评价、指标评价、要素评价、批次评价、阶段评价、单位工程评价及
评价等级划分等构成,绿色施工评价依此顺序进行。
(1)指标评价应对控制项、一般项和优选项的条款进行评价。
(2)要素评价应在指标评价的基础上,对环境保护、资源节约、人力资源节约和保护三个要素分别进行
评价。
(3)单位工程评价应在阶段评价的基础上进行,评价等级划分应分为不合格、合格和优良三个等级。
(4)评价频次,工程项目绿色施工批次评价次数每季度不应少于1 次,且每阶段不应少于1 次。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
286
2)评价组织、程序与资料
(1)评价组织
①单位工程绿色施工评价应由建设单位组织,施工单位和监理单位参加。
②单位工程绿色施工阶段评价应由建设单位或监理单位组织,建设单位、监理单位和施工单位参加。
③单位工程绿色施工批次评价应由施工单位组织,建设单位和监理单位参加。
13.1.2 绿色施工新技术★
非常规考点。
13.2 施工现场环境管理
目
考点
重要度星标
13.2.1 施工现场环境
保护
考点:扬尘控制
★★★
考点:噪声与振动控制
★★★
考点:光污染控制
★★★
考点:水污染控制
★★★
考点:土壤保护
★★★
考点:垃圾控制
★
考点:地下设施、文物和资源保护
★
13.2.2 现场文明施工
考点:施工现场通道及安全防护措施
★★★
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
287
要求
考点:施工材料管理措施
★
考点:施工机具的管理措施
★
考点:施工现场临时用电管理措施
★
考点:场容管理措施
★
考点:现场管理人员及施工作业人员的行为管理
★★
13.2.1 施工现场环境保护
考点:扬尘控制★★★
(1)运送土方、垃圾、设备及建筑材料等时,不应污损道路。运输容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆,
应采取措施封闭严密。施工现场出口应设置洗车设施,保持开出现场车辆的清洁。
(2)现场道路、加工区、材料堆放区宜及时进行地面硬化。
(3)土方作业阶段,采取洒水、覆盖等措施,使作业区目测扬尘高度小于1.5m。
(4)对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施;对粉末状材料应封闭存放。
(5)建(构)筑物机械拆除前,应做好扬尘控制计划。
(6)拆除爆破作业前应做好扬尘控制计划。
(7)不得在施工现场燃烧废弃物。
(8)管道和钢结构预制应在封闭的厂房内进行喷砂除锈作业。
典型例题
【单选】下列绿色施工环境保护措施中,属于扬尘控制的是(
)。
A.对建筑垃圾进行分类
B.施工现场出口设置洗车槽
C.防腐保温材料妥善保管
D.施工后恢复被破坏的植被
【参考答案】B
考点:噪声与振动控制★★★
(1)在施工场界对噪声进行实时监测与控制,现场噪声排放不得超过国家标准《建筑施工场界环境噪声
排放标准》GB 12523—2011 的规定。
(2)尽量使用低噪声、低振动的机具,采取隔声与隔振措施。
考点:光污染控制★★★
(1)夜间电焊作业应采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄。
(2)大型照明灯应控制照射角度,防止强光外泄。
考点:水污染控制★★★
(1)在施工现场应针对不同的污水,设置相应的处理设施。
(2)污水排放前应委托有资质的单位进行废水水质检测,并提供相应的污水检测报告。
(3)保护地下水环境,采用隔水性能好的边坡支护技术。
(4)对于化学品等有毒材料、油料的储存地,应有严格的隔水层设计,做好渗漏液收集和处理。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
288
考点:土壤保护★★★
(1)保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土应及时覆盖。
(2)污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。
(3)防腐保温用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料等应妥善保管,对现场地面造成污染时应及时进行清
理。
(4)对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运。
(5)施工后应恢复施工活动破坏的植被。
典型例题
案例
背景资料:
某安装公司签订了20MWp 并网光伏发电项目的施工总承包合同……。
安装公司项目部进场后,认真开展项目开工前的各项准备工作,项目经理组织编制了机电安装工程施工组
织总设计,技术人员编制了主要施工方案,方案中的绿色施工管理的重点是草原土壤保护。
问题:
1.本工程在绿色施工管理中,对草原土壤保护的要求有哪些?
【参考答案】
1.草原土壤保护的要求:
(1)保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土应及时覆盖。
(2)污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。
(3)防腐保温用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料应妥善保管,对现场地面造成污染时应及时进行清理。
(4)对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运。
(5)施工后应恢复施工活动破坏的植被。
考点:垃圾控制★
非常规考点。
考点:地下设施、文物和资源保护★
非常规考点。
13.2.2 现场文明施工要求
考点:施工现场通道及安全防护措施★★★
(1)场区人行道应标识清楚,并与主路之间采取隔离措施。
(2)消防通道必须建成环形或足以能满足消防车回车条件,且宽度不小于4.0m。
(3)所有施工场点应标识出人行通道并用隔离布带隔离。
(4)所有临时楼梯必须按规定要求制作安装,两边扶手用安全网防护。
(5)高2m 以上平台必须安装护栏。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
289
(6)所有吊装区必须设立警戒线,并用隔离布带隔离,标识明显。
(7)所有高处作业必须挂安全网,做安全护栏,并设置踢脚板防止坠物,靠人行道和马路一侧要用安全
网封闭。
(8)施工通道处应有必要的照明设施。
考点:施工材料管理措施★
非常规考点。
考点:施工机具的管理措施★
非常规考点。
考点:施工现场临时用电管理措施★
非常规考点。
考点:场容管理措施★
非常规考点。
考点:现场管理人员及施工作业人员的行为管理★★
(1)进入现场必须穿工作服,并按规定佩戴各类安全防护用品。
(2)出入现场必须走安全通道。
(3)严禁工作时戏耍打闹。
(4)严禁酒后作业。
(5)严禁在非吸烟区吸烟。
(6)禁止其他一切不文明行为。
典型例题
【单选】下列管理措施中,属于现场管理及施工作业人员行为管理的是(
)。
A.人员进入施工现场必须走安全通道
B.施工通道处必须设置必要的照明设施
C.高度2m 以上操作平台必须安装护栏
D.厂区人行道与主路采取隔离措施
【参考答案】A
课程回顾
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
290
绿色施工及
现场环境管理
绿色施工
环境管理
要点与评
价
新技术
环境保护
文明施工
要点
评价
组成
绿色施工管理
资源节约
评价框架体系
评价组织
扬尘控制
噪声与振动控制
光污染控制
水污染控制
土壤保护
施工现场通道及安
全防护措施
人员的行为管理
重点回顾
考点
内容
绿色
施工
要点
由绿色施工管理、环境保护、资源节约、人力资源节约和保护、技术创新等组成。
绿色施工管理包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理。
绿色
施工
评价
1)评价框架体系
(1)指标:控制项、一般项、优选项。
(2)要素:环境保护、资源节约、人力资源节约和保护。
(3)单位工程评价等级:不合格、合格、优良。
(4)评价频次:每季度不应少于1 次,且每阶段不应少于1 次。
2)评价组织、程序与资料
①单位工程绿色施工评价应由建设单位组织。
②单位工程绿色施工阶段评价应由建设单位或监理单位组织。
③单位工程绿色施工批次评价应由施工单位组织。
噪声
与振
动
(1)在施工场界对噪声进行实时监测与控制。
(2)尽量使用低噪声、低振动的机具,采取隔声与隔振措施。
光污
染
(1)夜间电焊作业应采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄。
(2)大型照明灯应控制照射角度,防止强光外泄。
水污
染控
制
(1)在施工现场应针对不同的污水,设置相应的处理设施。
(2)污水排放前应委托有资质的单位进行废水水质检测,并提供相应的污水检测报告。
(3)保护地下水环境,采用隔水性能好的边坡支护技术。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
291
(4)对于化学品等有毒材料、油料的储存地,应有严格的隔水层设计,做好渗漏液收集和处理。
土壤
保护
(1)保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土应及时覆盖。
(2)污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。
(3)防腐保温用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料等应妥善保管,对现场地面造成污染时应及时进
行清理。
(4)对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运。
(5)施工后应恢复施工活动破坏的植被。
第14章机电工程施工资源与协调管理
节
目
考点数量
一星
二星
三星
四星
14.1 施工资源管理
14.1.1 人力资源管理
2
1
1
14.1.2 工程材料管理
1
1
2
14.1.3 施工机具管理
2
1
14.2 施工协调管理
14.2.1 施工现场内部协调
1
2
1
14.2.2 施工现场外部协调
4
14.1 施工资源管理
目
考点
重要度星标
14.1.1 人力资源管理
考点:人力资源需求预测
★
考点:人力资源配置
★★★★
考点:员工的培训与激励
★
考点:劳动管理
★★★
14.1.2 工程材料管理
考点:材料提供方式
★
考点:材料采购与材料计划
★★
考点:材料进场验收与保管
★★★★
考点:材料领发、使用和回收要求
★★★★
14.1.3 施工机具管理
考点:主要施工机具的分类
★
考点:施工机具的选择原则
★
考点:施工机具管理要求
★★★★
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
292
14.1.1 人力资源管理
考点:人力资源需求预测★
非常规考点。
考点:人力资源配置★★★★
1)施工现场项目部主要人员的配备
(1)项目部负责人(项目经理):必须具有机电工程建造师资格及安全生产考核合格证。
(2)项目技术负责人:具有规定的机电工程相关专业职称,有从事工程施工技术管理工作经历。
(3)项目部技术人员:根据项目大小和具体情况,按分部、分项工程及专业配备。
(4)项目部现场施工管理人员:施工员、材料员、安全员、机械员、劳务员、资料员、质量员、标准员
等必须经培训、考试、持证上岗。项目部现场施工管理人员应根据工程项目的需要配备。施工员、质量员要根
据项目专业情况配备,安全员要根据项目大小配备。
(5)项目部现场主要技术工人,根据项目具体情况,按单位、分部、分项工程和专业配备。必须持证上
岗。
巧思妙记
口诀:老子记功,按标准量才
2)特种作业和特种设备作业人员配置要求
(1)特种作业人员
包括:建筑电工,建筑架子工,建筑起重信号司索工,建筑起重机械司机,建筑起重机械安装拆卸工,高
处作业吊篮安装拆卸工。
特种作业人员资格条件及管理要求:特种作业人员必须取得建筑施工特种作业人员操作资格证书后方可上
岗作业。离开特种作业岗位6 个月以上的应重新进行实际操作考试,经确认合格后方可上岗作业。
(2)特种设备作业人员
特种设备作业人员应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格,取得国家统一格式的特
种设备安全管理及作业人员证书,方可从事相应的作业或者管理工作。
机电安装工程中涉及的特种设备作业人员有:特种设备安全管理人员、电梯维修工、起重机作业人员(起
重机指挥、起重机司机)、特种设备焊接作业人员。
典型例题
案例
背景资料:
某公司承接一项体育馆机电安装工程,建筑高度35m,屋面结构为复杂钢结构,其下方布置空调除湿、虹
吸雨水管道等机电管线,安装高度18m~28m。混凝土预制看台板下方机电管线的吊架采用用焊接H 型钢作作
为转换支架,规格为HW350×350。公司组建项目部,配备了项目部负责人、技术负责人和技术人员。其中现
场施工管理人员包括施工员、材料员、安全员、质量员和资料员。项目部将人员名单、数量和培训等情况上报,
总包单位审查后认为人员配备不能满足项目管理的需求,要求进行补充。
问题:
1.机电项目部现场施工管理人员应补充哪类人员?项目部主要人员还应补充哪类人员?
【参考答案】
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
293
1.(1)机电项目部现场施工管理人员还应补充:机械员、劳务员、标准员。
(2)项目部主要人员还应补充:项目部现场施工管理人员、项目部现场主要技术工人。
考点:员工的培训与激励★
非常规考点。
考点:劳动管理★★★
1)劳动力的优化配置
优化配置的依据。项目所需劳动力的种类及数量;项目的进度计划;项目的劳动力供给市场状况,包括劳
动力供给方的议价能力和可获得性。
14.1.2 工程材料管理
考点:材料提供方式★
非常规考点。
考点:材料采购与材料计划★★
1)材料计划要求
材料计划编制依据:根据施工图纸、整体施工进度安排及安装施工预算定额进行材料计划的编制。
2)材料采购要求
(1)制订材料采购计划。需要经营部门、工程部门、项目部、施工工地和采购部门等共同协作来完成。
(2)材料计划内容。应包括材料种类、规格品种、数量、工程项目、使用时间、技术要求等内容。
(3)材料采购方式:计划内采购的大宗材料一般均应采取招标、议标方式;对特殊原因,供货商不足规
定的招标单位数时,可采取议标;对零星材料、工程急需材料、技术要求高和专业性强的材料以及建设单位对
产品有特殊要求的材料,可采用询价比价、协商价格采购方式。
考点:材料进场验收与保管★★★★
1)材料进场验收
(1)进场验收、复检。在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,进行材
料的数量和质量验收;要求复检的材料应有取样送检证明报告。
(2)按验收标准、规定验收。验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行。
(3)验收内容应完整。包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等。
(4)做好记录、办理验收。验收要做好记录、办理验收手续。
(5)不合格的材料拒绝接收。
2)材料保管
(1)专人管理,明确责任。
(2)标识清楚。
(3)安全防护。对于易燃、易爆、有毒、有害危险品储存要在远离人员密集区的专门库房存放,并设专
人管理,制定安全操作规程并详细说明该物质的性质、使用注意事项、可能发生的伤害及应采取的救护措施,
严格出、入库管理。针对不同要求的材料库房要有防雨、防洪、防碰、防火、防腐、防热、防潮、防冻、防爆、
防有害气体泄漏的技术措施。对危险品存放的专用库,应有明显的标识,并配备相应的安全及消防设施和应急
器材。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
294
(4)分类存放。
(5)定期盘点。
典型例题
案例
背景资料:
工程所在地的冬季气温会低至-10℃,A 公司提交报审的施工组织设计中缺少冬季施工措施,监理工程师
要求A 公司补充。锅炉受热面的部件材质主要为合金钢和20G,在安装前,根据制造厂的出厂技术文件清点了
锅炉受热面的部件数量,对合金钢部件进行了材质复验。
问题:
1.锅炉水压试验时环境温度低于多少度时应采取相应的保护措施?A 公司是根据哪些技术文件清点锅炉
受热面的部件数量?如何复验合金钢部件的材质?
【参考答案】
1.(1)锅炉水压试验时环境温度在低于5℃时候采取可靠的防冻措施;
(2)锅炉水冷壁数量验收的依据包括:进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证。
(3)对合金钢部件应取样送检至检验检测机构,可以采用进行光谱分析的方法,应取得复验合格报告。
考点:材料领发、使用和回收要求★★★★
1)材料领发要求
(1)建立领发料台账。
(2)限额领料。凡有定额的工程用料,凭限额领料单领发材料。
(3)定额发料。施工设施用料也实行定额发料制度,以设施用料计划进行总控制。
(4)超限额用料经签发批准。在用料前应办理手续,填写限额领料单,注明超耗原因,经签发批准后实
施。
2)材料使用与回收要求
(1)统一管理。
(2)合理用料。
(3)防止丢失。
(4)工完料清。
(5)余料回收。
14.1.3 施工机具管理
考点:主要施工机具的分类★
非常规考点。
考点:施工机具的选择原则★
非常规考点。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
295
考点:施工机具管理要求★★★★
(1)施工项目部要在熟悉所承揽工程的施工特征前提下,使施工机具在技术上、经济上、安全上都能适
应。
①进入现场的施工机械应进行安装验收,保持性能、状态完好,做到资料齐全、准确。需在现场组装的大
型机具,使用前要组织验收,以验证组装质量和安全性能,合格后启用。属于特种设备的应履行报检程序。
②施工机具的使用应贯彻“人机固定”原则,实行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度。执行重要
施工机械设备专机专人负责制、机长负责制和操作人员持证上岗制。
(2)施工机械设备操作人员的要求:
①严格按照操作规程作业,搞好设备日常维护,保证机械设备安全运行。
②特种作业严格执行持证上岗制度并审查证件的有效性和作业范围。
③逐步达到本级别“四懂三会”(四懂:懂性能、懂原理、懂结构、懂用途;三会:会操作、会保养、会
排除故障)的要求。
④做好机械设备运行记录,填写项目真实、齐全、准确。
14.2 施工协调管理
目
考点
重要度星标
14.2.1 施工现场内部
协调
考点:内部协调管理的内容
★★★★
考点:内部协调管理的形式
★★★
考点:协调管理的措施
★★★
考点:对工程分承包单位协调管理的内容
★
14.2.2 施工现场外部
协调
考点:与施工单位有合同契约关系的单位的协调
★★
考点:与施工单位有洽谈协商记录的单位的协调
★★
考点:与政府相关部门或单位的协调
★★
考点:与人员生活直接相关的驻地单位或个人的协调
★★
14.2.1 施工现场内部协调
考点:内部协调管理的内容★★★★
1)内部协调管理的类型
(1)与施工进度计划安排的协调
(2)与施工资源分配供给的协调
施工资源分为人力资源、施工机具、施工技术资源、设备和材料、施工资金资源,也称五大生产要素。
(3)与施工质量管理的协调
(4)与施工安全管理的协调
(5)与施工作业面安排的协调
(6)与施工资料形成的协调
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
296
考点:内部协调管理的形式★★★
(1)例行的管理协调会,主要对例行检查后发现的管理偏差进行通报沟通,讨论措施进行纠正,避免类
似情况再次发生。
(2)建立协调调度室或设置调度员,主要对项目的执行层(包括作业人员)在施工中所需生产资源需求、
作业工序安排、计划进度调节等实行即时调度协调。
(3)项目经理或授权的其他领导人指令,主要对突发事项、急需处理事项以指令形式进行管理协调。
考点:协调管理的措施★★★
1)组织措施:项目部建立协调会议制度,定期组织召开协调会,解决施工中需要协调的问题。
2)制度措施:项目部有健全的规章制度,明确的责任和义务,使协调管理有章可循,各类人员、各级组
织的责任明确,则协调后的实施能落实到位。建立由管理层到施工班组的责任制度,在责任制度的基础上建立
奖惩制度,提高施工人员的责任心和积极性,建立以项目经理为责任人的质量问题责任制度。
3)教育措施:使项目部全体员工明白工作中的管理协调是从全局利益出发,即便对局部利益或小部分人
利益发生损害,也要服从协调管理的指示。
4)经济措施:对协调管理中受益者要按规定收取费用,给予受损者适当补偿。
考点:对工程分承包单位协调管理的内容★
非常规考点。
14.2.2 施工现场外部协调
考点:与施工单位有合同契约关系的单位的协调★★
发包单位、业主及其代表、监理单位;材料供应单位或个人;设备供应单位;施工机械出租单位;经委托
的检验、检测、试验单位;临时设施场地或建筑物出租单位或个人;其他。
典型例题
【单选】下列需协调的单位中,与施工单位没有合同契约关系的单位是(
)。
A.监理单位
B.经委托的检测单位
C.设备材料厂家
D.消防管理部门
【参考答案】D
考点:与施工单位有洽谈协商记录的单位的协调★★
工程设计单位;与工程试运行相关的市政供水、供气、供热、供电单位;市政交通运输道路管理以及航道、
车站、港口、码头等管理单位;通信、污水排放、建筑垃圾处置等管理单位;其他。
考点:与政府相关部门或单位的协调★★
工程质量监督部门;施工安全监督部门;特种设备安全管理部门;消防安全监督部门;环保监察机构;海
关和检验检疫机构及其他单位。
考点:与人员生活直接相关的驻地单位或个人的协调★★
工程所在地的基层行政、公安和医疗机构;租用临时设施的出租方;工程周边的居民等。
典型例题
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
297
案例
背景资料:
某施工单位承包新建风电项目的35KV 升压站和35KV 架空线路。根据线路设计,架空线路需跨越铁路,升
压站内设置一台35KV 的油浸式变压器。施工项目部及生活营地设置在某行政村旁,项目部进场后,未经铁路
部门许可,占用铁路用地存放施工设备,受到铁路部门处罚,停工处理。造成了工期延误。
问题:
1.项目部在设置生活营地时需要与哪些部门沟通协调?
【参考答案】
1.基层行政机构;公安机构;医疗机构等。
课程回顾
施工资源与
协调管理
资源管理
协调管理
人力资源管理
工程材料管理
施工机具管理
内部协调
外部协调
人力资源
配置
劳动管理
材料采购与材料计划
进场验收
保管
领发
使用与回收
项目部主要人员的配备
特种作业、特种设备作业人员
劳动力的优化配置
三定制度
操作人员的要求
内容
形式
措施
有合同契约关系
有洽谈协商记录
与政府相关部门
与人员生活直接相关的驻
地单位或个人
重点回顾
考点
内容
项目
部主
要人
员的
配备
(1)项目部负责人。
(2)项目技术负责人。
(3)项目部技术人员。
(4)项目部现场施工管理人员:施工员、材料员、安全员、机械员、劳务员、资料员、质量员、标准
员等。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
298
(5)项目部现场主要技术工人。
劳动
力的
优化
配置
(1)优化配置的依据。
项目所需劳动力的种类及数量;
项目的进度计划;
项目的劳动力供给市场状况,包括劳动力供给方的议价能力和可获得性。
材料
采购
材料计划内容:材料种类、规格品种、数量、工程项目、使用时间、技术要求等。
材料
进场
验收
(1)进场验收、复检。在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,进行
材料的数量和质量验收;要求复检的材料应有取样送检证明报告。
(2)按验收标准、规定验收。验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行。
(3)验收内容应完整。包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等。
(4)做好记录、办理验收。验收要做好记录、办理验收手续。
(5)不合格的材料拒绝接收。
材料
保管
(1)专人管理,明确责任。(2)标识清楚。(3)安全防护。
(4)分类存放。(5)定期盘点。
材料
领发
(1)建立领发料台账。(2)限额领料。(3)定额发料。
(4)超限额用料经签发批准。在用料前应办理手续,填写限额领料单,注明超耗原因,经签发批准后
实施。
施工
机具
管理
要求
②施工机具的使用实行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度。
(2)施工机械设备操作人员的要求:
①严格按照操作规程作业,搞好设备日常维护,保证机械设备安全运行。
②特种作业严格执行持证上岗制度并审查证件的有效性和作业范围。
③逐步达到本级别“四懂三会”(四懂:懂性能、懂原理、懂结构、懂用途;三会:会操作、会保养、
会排除故障)的要求。
④做好机械设备运行记录,填写项目真实、齐全、准确。
内部
协调
管理
的类
型
(1)与施工进度计划安排的协调
(2)与施工资源分配供给的协调
(3)与施工质量管理的协调
(4)与施工安全管理的协调
(5)与施工作业面安排的协调
(6)与施工资料形成的协调
协调
管理
的形
式
(1)例行的管理协调会。
(2)建立协调调度室或设置调度员。
(3)项目经理或授权的其他领导人指令。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
299
协调
管理
的措
施
1)组织措施
2)制度措施
3)教育措施
4)经济措施
第15章机电工程试运行及竣工验收管理
节
目
考点数量
一星
二星
三星
四星
15.1 试运行管理
15.1.1 试运行条件与组织
1
2
1
15.1.2 建筑机电工程试运行
3
2
15.1.3 工业机电工程试运行
1
3
15.2 竣工验收管理
15.2.1 建筑机电工程竣工验收
1
1
15.2.2 工业机电工程竣工验收
1
1
15.2.3 工程竣工结算
3
4
15.1 试运行管理
目
考点
重要度星标
15.1.1 试运行条件与组
织
考点:机电工程试运行阶段划分
★★
考点:机电工程项目试运行组织
★★★
考点:试运行的准备工作
★★★★
考点:试运行应具备的条件
★★★
15.1.2 建筑机电工程试
运行
考点:建筑给水排水工程
★★
考点:建筑电气工程
★★★
考点:通风与空调工程
★★
考点:建筑智能化系统工程
★★
考点:消防工程
★★★
15.1.3 工业机电工程试
运行
考点:单机试运行
★★★
考点:联动试运行
★★★
考点:负荷试运行
★★★
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
300
考点:试运行验收
★
15.1.1 试运行条件与组织
考点:机电工程试运行阶段划分★★
试运行(又称试运转、试车)的目的是检验单台设备和生产装置的制造、安装质量、机械性能或系统的综
合性能能否达到功能和设计要求。按试运行阶段划分为单机试运行、联动试运行、负荷试运行三个阶段。
1)单机试运行
(1)单机试运行是模拟带负荷试运行,指现场安装的单台驱动装置、机器(机组)的空负荷运行或以空
气、水等替代工作介质进行的模拟负荷试运行。
(2)单机试运行属于工程施工安装阶段的工作内容。对于受介质限制或必须带负荷才能运转而不能进行
单机试运行的单台设备,按规定办理批准手续后,可留至带负荷试运行阶段一并进行。中小型单体设备工程一
般可只进行单机试运行。
2)联动试运行
联动试运行,指对试运行范围内的机器、设备、管道、电气、自动控制系统等,在各自达到试运行标准
后,以水、空气作为介质进行的模拟运行。联动试运行适于成套设备系统的大型工程,例如:炼油化工工程、
连续机组的机电工程等。
3)负荷试运行
负荷试运行,指对指定的整个装置(或生产线)按设计文件规定的介质(原料)打通生产流程,进行指定
装置的首尾衔接的试运行,以检验其除生产产量指标外的全部性能,并生产出合格产品。负荷试运行是试运
行的最终阶段,自装置接受原料开始至生产出合格产品、生产考核结束为止。
考点:机电工程项目试运行组织★★★
1)单机试运行责任分工及参加单位
(1)单机试运行由施工单位负责。工作内容包括:负责编制试运行方案,并报建设单位、监理审批;组
织实施试运行操作,做好测试、记录并进行单机试运行验收。
(2)参加单位:施工单位、监理单位、设计单位、建设单位、重要机械设备的生产厂家。对于门式及桥
式起重机等特种设备的试运行,施工单位应邀请特种设备监督管理单位派人参加。
2)联动试运行责任分工及参加单位
(1)联动试运行参加单位:建设单位、生产单位、施工单位、调试单位、设计单位、监理单位、机械设
备生产厂家。
(2)由建设单位(业主)组织、指挥。建设单位工作内容包括:负责及时提供各种资源,审批联动试运
行方案;选用和组织试运行操作人员;实施试运行操作。若建设单位要委托施工单位组织联动试运行,可签订
合同进行约定。
(3)调试单位的工作内容:编制联动试运行方案,按照批准后的联动试运行方案指挥联动试运行。
(4)施工单位工作内容:负责岗位操作的监护,处理试运行过程中机器、设备、管道、电气、自动控制
等系统出现的问题并进行技术指导。
3)负荷试运行责任分工及参加单位
(1)由建设单位(业主)负责组织、协调和指挥。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
301
(2)除合同另有规定外,负荷试运行方案由建设单位组织生产部门和调试单位、设计单位、施工单位共
同编制,由生产部门负责指挥和操作或由调试单位指挥,生产单位负责操作。
典型例题
【单选】下列关于联动运行时责任分工的说法,正确的是(
)。
A.建设单位审批联动试运行方案
B.监理单位负责岗位操作的监护
C.施工单位负责提供试运行资源
D.生产部门负责指挥联动试运行
【参考答案】A
考点:试运行的准备工作★★★★
1)试运行的技术准备
确认可以试运行的条件,编制试运行总体计划和进度计划,制定试运行技术方案,确定试运行合格评价标
准。
2)试运行的组织准备
组建试运行领导指挥机构,明确指挥分工,组织试运行岗位作业队伍,实行上岗前培训,在作业前进行技
术交底和安全交底,必要时进行试运行管理制度的交底。
3)试运行的物资准备
编制试运行物资需要量计划和费用使用计划,物资需要量计划应含燃料动力物资,投产用原材料和消耗性
材料,还包括检测用工机具和仪器仪表。
典型例题
案例
背景资料:
某钢厂建设一个年产100 万t 的板材轧机工程项目,通过招标,具有冶金施工总承包一级资质的A 公司中
标,A 公司近几年安装过多种类型的轧机设备,轧机工程施工业绩较好。
项目主要内容:土建基础施工,厂房钢结构安装,车间300t 双梁桥式起重机安装,轧机设备安装、调试
及试运行等。
A 公司考虑项目施工进度和质量要求,在征得建设单位同意后,将土建基础施工分包给B 公司,车间300t
双梁桥式起重机安装分包给C 公司分包合同中明确分包单位的任务、责任及相应的权利等。A 公司指派专人对
分包公司进行施工管理,使土建基础施工和桥式起重机安装按合同要求完工。
轧机安装前,A 公司对施工人员进行施工技术交底;轧机设备基础验收合格,确定中心标板和基准点位置,
设立永久基准线和基准点;并在设备基础周边埋设沉降观测点。使用已验收合格的桥式起重机进行轧机设备吊
装,轧机底座、机架安装后检查精度达到设计要求。
机架安装固定后,以轧机机列中心线、轧机底座标高为基准,进行轧辊装置、传动装置、工作辊等部件的
安装与调整。在传动装置(见图)安装后的检查中,测量复核传动电机的水平度;用百分表和专用工具测量联
轴器的径向和轴向偏差;检查齿轮座时,发现齿轮啮合间隙不符合规范要求,经重新调整后,传动装置验收合
格。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
302
轧机传动示意图
轧机设备安装后,A 公司在组织、技术、物资三个方面进行试运行准备。单机试运行时,主传动电机、传
动装置等部件分别空载试运行0.5h,轧机按额定转速的25%、50%、75%、100%分别试运行2h,且高、低速往
返运行5 次,设备轴承温度正常。单机试运行后,由建设单位组织实施联动试运行和负荷试运行。
问题:
1.轧辊在机座中的布置形式有哪几种?
2.联轴器转动测量时应记录几个位置的径向和轴向位移值?A 公司对图5 的①、②、③中哪个部件进行了
重新调整?检查齿轮的啮合间隙可采用哪种方法?
3.轧机设备单机试运行是否合格?试运行前的技术准备工作有哪些内容?
【参考答案】
1.轧辊在机座中的布置形式:水平布置、立式布置、水平和立式布置、倾斜布置、其他形式。
2.(1)联轴器转动测量时应记录5 个位置的径向和轴向位移值。
(2)对②齿轮基座调整。
(3)检查齿轮的啮合间隙可采用压铅法。
3.(1)轧机设备单机试运行合格;
(2)试运行的技术准备工作:确认可以试运行的条件、编制试运行总体计划和进度计划,制定试运行技
术方案,确定试运行合格评价标准。
考点:试运行应具备的条件★★★
1)单机试运行应具备的条件
(1)机械设备及其附属装置、管线、电气设备、控制设备等全部安装完毕并验收合格。
(2)施工过程资料齐全。
(3)资源条件已满足。
(4)编制的试运行方案或试运行操作规程已经批准,技术措施已到位。
(5)试运行组织机构已经建立,操作人员经培训、考试合格。
2)联动试运行应具备的条件
(1)试运行范围内的工程已按设计文件规定的内容全部建成并按施工验收规范的标准检验合格。
(2)工程中间交接已完成。
“三查四定”(三查:查设计漏项、未完工程、工程质量隐患;四定:对查出的问题定任务、定人员、定
时间、定措施)的问题整改消缺完毕,遗留尾项已处理完。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
303
(3)单机试运行已全部完成并合格。
(4)工艺系统试验合格。
(5)技术管理要求已完成。
(6)资源条件已满足。
3)负荷试运行应具备的条件
(1)联动试运行已完成。
(2)制度和技术文件已完善。
(3)资源条件已具备。
15.1.2 建筑机电工程试运行
考点:建筑给水排水工程★★
1)给水系统
(1)给水系统具有保障不间断向建筑或小区供水的能力,供水水质、水量和水压应满足用户的正常用水
需求。
(2)生活给水系统的备用泵供水能力不小于最大一台运行水泵的供水能力。
2)排水系统
(1)生活饮用水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水管道、溢流管道采用间接排水。
(2)职工食堂、营业餐厅的厨房含油脂废水,含有致病菌、放射性元素超过排放标准的医疗、科研机构
的污废水,实验室有毒有害废水,应急防疫隔离区及医疗保健站的排水都单独设置排水系统。
考点:建筑电气工程★★★
1)配电系统试运行
(1)应急低压发电机组应能在30s内供电,应急高压发电机组应能在60s内供电。
(2)进户断路器应具有过负荷和短路电流延时速断保护功能;配电断路器应具有过负荷和短路电流速断
保护功能。
2)电气照明试运行
(1)公共建筑照明系统通电连续试运行时间应为24h,住宅照明系统通电连续试运行时间应为8h。所有照
明灯具均应同时开启,且每2h记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障。
(2)有自控要求的照明工程,应先进行就地分组控制试验,后进行自动控制试验,试验结果应符合设计
要求。
(3)照明系统通电试运行后,三相照明配电干线的各相负荷宜分配平衡,其最大相负荷不宜超过三相负
荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。
(4)当有照度和功率密度测试要求时,应在无外界光源的情况下,测量并记录被检测区域内的平均照度
和功率密度值,每种功能区域检测不少于2处。
(5)新安装的照明系统,气体放电灯宜试运行100h后、白炽灯宜试运行10h后进行照度测量。测量照度时,
应待光源的光输出稳定后进行测量:白炽灯需燃点5min;荧光灯需燃点15min;高强气体放电灯需燃点30min。
(6)室内照度测量宜采用准确度为二级以上的照度计;室外照度测量宜采用准确度为一级的照度计,对
于道路和广场的照度测量,应采用能读到0.1Lx的照度计。
(7)对照明质量有特定要求的场所,应委托有资质的专业检测机构进行检测。
考点:通风与空调工程★★
1)单机试运行
通风机、空气处理机组中的风机、水泵、冷却塔风机:连续运行不少于2h;制冷机组运行不少于8h。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
304
2)系统非设计满负荷条件下的联合试运行
通风系统的连续试运行应不少于2h,空调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于8h。
联合试运行及调试不在制冷期或供暖期时,仅做不带冷(热)源的试运行及调试,并在第一个制冷期或供
暖期内补做。
考点:建筑智能化系统工程★★
1)系统试运行要求
(1)通电试运行前,应检查供电设备的电压、极性、相位等。
(2)应在调试检测完成后,进行120h的连续不中断试运行,当有联动功能时还需进行联动试运行。
(3)试运行中如出现系统故障,应在排除故障后,重新开始计时,直至连续运行满120h。
2)公共广播系统
(1)紧急广播应具有最高级别的优先权,紧急广播系统备用电源的连续供电时间应与消防疏散指示标志
照明备用电源的连续供电时间一致。
(2)公共广播系统应能在手动或警报信号触发的10s内,向相关广播区播放警示信号(含警笛)、警报语
音或实时指挥语音。
(3)以现场环境噪声为基准,紧急广播的信噪比应等于或大于12dB。
3)安全防范系统
(1)视频安防监控系统应检测系统控制功能、监视功能、显示功能、记录功能、回放功能、报警联动功
能和图像丢失报警功能等。
(2)入侵报警系统应检测入侵报警功能、防破坏及故障报警功能、记录及显示功能、系统自检功能、系
统报警响应时间、报警复核功能、报警声级、报警优先功能等。
(3)出入口控制系统应检测出入目标识读装置功能、信息处理/控制设备功能、执行机构功能、报警功
能和访客对讲功能等。
4)建筑设备监控系统
(1)建筑设备监控系统检测应以系统功能测试为主,系统性能评测为辅;检测内容应包括系统运行的抗
干扰性能和电源切换时系统运行的稳定性。
(2)现场控制器应模拟制造现场控制器失电,重新恢复送电后,控制器应能自动恢复失电前设置的运行
状态;模拟制造现场控制器与服务器通信网络中断,现场设备应能保持正常的自动运行状态,且工作站应有控
制器离线故障报警信号。
(3)传感器、执行器检查工作站所显示的数据、状态应与现场的读数、状态一致;检查执行器的动作或
动作顺序应与设计的工艺相符。
考点:消防工程★★★
1)消防给水与消火栓系统
(1)消防水泵
①以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振
动。以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行。
②消防水泵零流量时的压力不应超过设计额定压力的140%;当出水流量为设计额定流量的150%时,其出
口压力不应低于设计额定压力的65%。
(2)消火栓
试验消火栓动作时,应检测消防水泵是否在本规范规定的时间内自动启动;应测试其出流量、压力和充
实水柱的长度;并应根据消防水泵的性能曲线核实消防水泵供水能力。
2)自动喷水灭火系统
自动喷水灭火系统的持续喷水时间要求:用于灭火时,应大于或等于1.0h,对于局部应用系统应大于或等
于0.5h。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
305
3)火灾自动报警系统
火灾自动报警系统的每个报警区域内的火灾警报器的声压级应高于背景噪声15dB,且不应低于60dB。
15.1.3 工业机电工程试运行
考点:单机试运行★★★
1)单机试运行的范围及目的
(1)单机试运行的范围:驱动装置、传动装置、单台机械设备(机组)及其辅助系统(电气、润滑、液
压、气动、冷却、加热、检测系统等)和控制系统(启动、停止、换向、变速、就地控制、远程控制、联锁、
报警系统等)。
(2)单机试运行的目的:单机试运行主要考核单台设备的机械性能,检验机械设备的制造、安装质量和
设备性能等是否符合规范和设计要求。
2)单机试运行方案的编制
单机试运行方案编审:试运行方案由施工项目总工程师组织编制,经施工企业总工程师审定,报建设单
位或监理单位批准后实施
3)单机试运行实施
(1)试运行合格标准:
①检查各主要部位温度和各系统压力等参数在规定范围内。
②振动振幅值或振动烈度值符合产品技术文件或设计文件的规定。
③齿轮副、链条与链轮啮合应平稳,无异常噪声、声响和磨损。
④传动皮带不应打滑,平皮带跑偏量不应超过规定。
⑤轴承温度应符合产品技术文件或设计文件的规定;若无规定,滚动轴承的温升不超过40℃,其最高温
度不超过80℃,滑动轴承的温升不超过35℃,其最高温度不超过70℃。
⑥润滑、密封、液压、气(汽)动、冷却等各辅助系统的工作正常,无渗漏现象,油箱温度最高不得超过
60℃。
⑦检查驱动电机的电压、电流及温升等不超过规定值。
⑧各种仪表工作正常。
⑨机械设备各紧固部位无松动现象。
考点:联动试运行★★★
1)联动试运行的主要范围及目的
(1)联动试运行的主要范围:单台机械设备(机组)或成套生产线及其辅助设施,包括电气系统、润滑
系统、液压系统、气动系统、冷却系统、加热系统、自动控制系统、联锁系统、报警系统等。
(2)联动试运行的目的:联动试运行主要考核联动机组或整条生产线的电气联锁,检验机械设备全部性
能和制造、安装质量是否符合规范和设计要求。
2)联动试运行规定
(1)必须按照试运行方案及操作规程精心指挥和操作。试运行人员必须按建制上岗,服从统一指挥。
(2)不受工艺条件影响的仪表、保护性联锁、报警皆应参与试运行,并应逐步投用自动控制系统。
(3)划定试运行区域,无关人员不得进入。认真做好记录。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
306
考点:负荷试运行★★★
1)负荷试运行应达到的标准
(1)生产装置连续运行,生产出合格产品,一次投料负荷试运行成功。
(2)负荷试运行的主要控制点正点到达。
(3)不发生重大设备、操作、人身事故,不发生火灾和爆炸事故。
(4)环保设施做到“三同时”,不污染环境。
(5)负荷试运行不得超过试车预算,经济效益好。
考点:试运行验收★
非常规考点。
15.2 竣工验收管理
目
考点
重要度星标
15.2.1 建筑机电工程
竣工验收
考点:建筑机电工程施工质量验收相关标准
★★★
考点:竣工验收实施
★★★★
15.2.2 工业机电工程
竣工验收
考点:工业机电工程施工质量验收相关标准
★★★
考点:竣工验收实施
★
15.2.3 工程竣工结算
考点:工程结算规定
★
考点:工程结算编制依据
★★
考点:施工过程结算
★★
考点:竣工结算
★★
考点:合同解除的结算
★
考点:工程保修与结清
★★
考点:合同价款争议的解决
★
15.2.1 建筑机电工程竣工验收
考点:建筑机电工程施工质量验收相关标准★★★
1)建筑机电工程质量验收的划分
建筑机电工程按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 划分为建筑给水排水及供暖、通风与
空调、建筑电气、智能化系统、建筑节能、电梯6 个分部工程。
2)单位(子单位)工程验评的工作程序
(1)单位工程质量验收应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项
目)负责人进行单位(子单位)工程验收。
(2)单位工程质量验收合格后,建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件,报建设行政
管理部门备案。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
307
3)单位(子单位)工程质量验收评定合格标准
单位(子单位)工程质量验收,是建筑工程投入使用前的最后一次验收,也是最重要的一次验收。其验
收评定合格的标准有5 个方面:
(1)构成单位工程的各分部工程质量均应验收合格。
(2)质量控制资料应完整、真实。
(3)单位(子单位)工程所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整。
(4)主要功能项目的抽查结果应符合国家现行强制性工程建设规范的规定。
(5)观感质量验收应符合要求。
典型例题
【单选】建筑安装单位工程施工完成后,由(
)组织工程验收。
A.施工单位项目负责人
B.总监理工程师
C.建设单位项目负责人
D.建设单位专业技术负责人
【参考答案】C
考点:竣工验收实施★★★★
1)专项验收
建设单位应向政府有关行政主管部门申请建设工程项目的专项验收,包括规划、消防、节能、环保、卫
生、防雷、人防、绿化等。
巧思妙记
口诀:人类(雷)绿化小(消)规划,节能环保又卫生
(1)消防设施验收
建设工程项目的消防设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。消防验收应在建设
工程项目投入试生产前完成。对于特殊建设工程竣工后,建设单位应向消防设计审查验收主管部门申请消防
验收;对于其他建设工程,应实行消防验收备案、抽查管理。
(2)安全和环境保护设施验收
①环境保护设施竣工验收,应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目,建设单位
应当自建设项目投入试生产起3 个月内,向审批该项目环评报告的环保行政主管部门申请该建设项目环保设
施竣工验收。
②建设工程项目的安全设施及环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
安全设施验收及环境保护设施验收应在建设工程项目试生产阶段完成。
(3)建筑节能验收
建筑节能分部工程验收应由总监理工程师组织并主持,施工单位项目负责人、项目质量技术负责人和相关
专业的负责人、质量检查员、施工员参加验收;施工单位的技术质量部门负责人应参加验收;设计单位项目负
责人及相关专业负责人应参加验收;主要设备、材料供应商及分包单位负责人应参加验收。
2)建设工程竣工验收备案
(1)竣工验收备案的时间规定
在我国境内新建、扩建、改建各类房屋建筑和市政基础设施工程,建设单位应当自工程竣工验收合格之
日起15 天内,将建设工程竣工验收报告和规划、消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报工程
所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门(备案机关)备案。
(2)建设单位办理竣工备案应当提交的文件
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
308
①工程竣工验收备案表。
②工程竣工验收报告,包括工程报建日期,施工许可证号,施工图设计文件审查意见,勘察、设计、施
工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件。
③由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。
④特殊建设工程验收合格的证明文件。
⑤施工单位签署的工程质量保修书。
⑥法律法规规定的必须提供的其他文件。
典型例题
【多选】建设单位办理竣工备案时应提交的文件有(
)。
A.项目立项审批文件
B.环保出具的认可书
C.建设工程交工书
D.工程质量保修书
E.工程竣工验收报告
【参考答案】BDE
15.2.2 工业机电工程竣工验收
考点:工业机电工程施工质量验收相关标准★★★
1)工业机电工程质量验收的划分
工业机电工程按《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB/T50252—2018 划分为:土建工程、钢结构工
程、设备工程、管道工程、电气工程、自动化仪表工程、防腐蚀工程、绝热工程、炉窑砌筑工程。
2)单位(子单位)工程质量验收的程序
(1)工业安装工程质量验收的程序:检验批→分项工程→分部工程→单位工程。
(2)单位(子单位)工程由建设单位项目负责人组织监理单位、设计单位、施工单位等项目负责人进行
验收。
3)单位(子单位)工程质量验收合格的规定
(1)单位(子单位)工程所含分部工程的质量应全部为合格。
(2)单位(子单位)工程的质量控制资料应齐全。
4)单位(子单位)工程控制资料检查记录
单位(子单位)工程质量控制资料检查记录表中的资料名称和份数应由施工单位填写。检查意见和检查人
由建设(监理)单位填写。结论应由参加双方共同商定:建设单位填写。记录表签字人:施工单位项目负责人,
建设单位项目负责人(总监理工程师)。
考点:竣工验收实施★
非常规考点。
15.2.3 工程竣工结算
考点:工程结算规定★
非常规考点。
考点:工程结算编制依据★★
(1)工程施工合同文件及补充协议(包括已标价的工程量清单及投标报价澄清或说明文件)。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
309
(2)相关工程的国家及行业工程量计算标准。
(3)合同图纸、实际施工图纸及相关工程勘察与设计资料。
(4)规范、标准、发包人在施工过程中补充的技术文件。
(5)工程投标文件、招标文件。
(6)经批准或确认的工程变更、计日工、工程索赔等资料。
(7)发承包双方已确认计入当期施工过程结算的工程量及其价款、合同调整价款。
(8)其他相关依据及资料。
考点:施工过程结算★★
(1)施工过程结算价款确认后,承包人应向发包人提交施工过程结算款支付申请。支付申请内容:
①累计已完成的施工过程结算款:分部分项工程项目费金额;措施项目费金额;其他项目费金额(工程、
服务的暂列金额);合同价款调整金额;应计算的增值税。
②累计已支付的施工过程结算款。
③本期合计应扣减的金额:预付款;已支付进度款;发包人应扣减的金额。
④本期应支付的施工过程结算款。
考点:竣工结算★★
(1)工程竣工结算时,发承包双方应对施工过程结算文件的措施项目费用和总承包服务费重新计算确定:
①措施项目费用应按标准的规定计算完成工程所含的全部措施项目费用,包括安全生产措施费的调整费
用。施工过程结算中列支的措施项目费用不应作为工程竣工结算的依据。
②总承包服务费应按《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500—2024的规定计算完成所有专业分包工
程、直接发包的专业工程、发包人提供材料的总承包服务费。施工过程结算中列支的总承包服务费不应作为工
程竣工结算的依据。
(2)工程竣工结算价款确认后,承包人应根据竣工结算文件向发包人提交竣工结算价款支付申请,办理
竣工结算。支付申请内容:
①工程竣工结算价款总额。
②累计已实际支付的金额。
③应预留的质量保证金(已提供其他工程质量保证方式的除外)。
④实际应支付的竣工结算款金额。
考点:合同解除的结算★
非常规考点。
考点:工程保修与结清★★
(1)发包人应按合同约定质量保证的方式预留质量保证金,累计预留的质量保证金或以担保保函替代保
证金的保函金额不得超过工程结算总价的3%。
(2)承包人已经提供履约担保的,在工程项目竣工前发包人不应预留工程质量保证金。采用工程质量保
证担保、工程质量保险等其他保证方式的,发包人不得再预留保证金。
考点:合同价款争议的解决★
非常规考点。
课程回顾
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
310
试运行及竣工验收管
理
试运行
竣工验收
试运行条件与
组织
建筑机电工程试运行
工业机电工程试运行
建筑机电工程
竣工验收
工业机电工程
竣工验收
工程竣工结算
试运行阶段划分
试运行组织
准备工作
应具备的条件
给水排水
电气
通风与空调
智能化
消防
单机
联动
负荷
试运行验收
单位工程质量验收评定合格标准
专项验收
竣工备案应当提交的文件
单位工程质量验收评定合格标准
单位工程控制资料检查记录
工程结算编制依据
施工过程结算
竣工结算
质量保证金
重点回顾
考点
内容
试运
行组
织
1)单机试运行由施工单位负责。
2)联动试运行由建设单位(业主)组织、指挥。
3)负荷试运行由建设单位(业主)负责组织、协调和指挥。
试运
行的
准备
1)试运行的技术准备
2)试运行的组织准备
3)试运行的物资准备
试运
行应
具备
的条
件
1)单机试运行应具备的条件
(1)安装完毕并验收合格。
(2)施工过程资料齐全。
(3)资源条件已满足。
(4)试运行方案或试运行操作规程已经批准,技术措施已到位。
(5)试运行组织机构已经建立,操作人员经培训、考试合格。
2)联动试运行应具备的条件
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
311
(1)全部建成,检验合格。
(2)工程中间交接已完成。
(3)单机试运行已全部完成并合格。
(4)工艺系统试验合格。
(5)技术管理要求已完成。
(6)资源条件已满足。
3)负荷试运行应具备的条件
(1)联动试运行已完成。
(2)制度和技术文件已完善。
(3)资源条件已具备。
配电
系统
试运
行
1)配电系统试运行
(1)应急低压发电机组应能在30s内供电,应急高压发电机组应能在60s内供电。
(2)进户断路器应具有过负荷和短路电流延时速断保护功能;配电断路器应具有过负荷和短路电流
速断保护功能。
消防
工程
试运
行
1)消防给水与消火栓系统
(1)消防水泵
①以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和
振动。以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常
运行。
②消防水泵零流量时的压力不应超过设计额定压力的140%;当出水流量为设计额定流量的150%时,其
出口压力不应低于设计额定压力的65%。
(2)消火栓
试验消火栓动作时,应测试其出流量、压力和充实水柱的长度。
3)火灾自动报警系统
火灾自动报警系统的每个报警区域内的火灾警报器的声压级应高于背景噪声15dB,且不应低于60dB。
单机
试运
行实
施
(1)试运行合格标准:
①检查各主要部位温度和各系统压力等。
②振动振幅值。
③无异常噪声、声响和磨损。
④传动皮带不应打滑,平皮带跑偏量不应超过规定。
⑤滚动轴承的温升不超过40℃,其最高温度不超过80℃,滑动轴承的温升不超过35℃,其最高温度
不超过70℃。
⑥润滑、密封、液压、气(汽)动、冷却等各辅助系统的工作正常,无渗漏现象,油箱温度最高不得
超过60℃。
⑦检查驱动电机的电压、电流及温升等。
⑧各种仪表工作正常。
⑨机械设备各紧固部位无松动现象。
单位
是建筑工程投入使用前的最后一次验收,也是最重要的一次验收。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
312
工程
质量
验收
评定
合格
标准
(1)构成单位工程的各分部工程质量均应验收合格。
(2)质量控制资料应完整、真实。
(3)单位(子单位)工程所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整。
(4)主要功能项目的抽查结果应符合国家现行强制性工程建设规范的规定。
(5)观感质量验收应符合要求。
专项
验收
包括规划、消防、节能、环保、卫生、防雷、人防、绿化等。
(1)消防设施验收:与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。消防验收应在建设工程
项目投入试生产前完成。
(2)安全和环境保护设施验收;
①环境保护设施竣工验收,应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目,建设单
位应当自建设项目投入试生产起3 个月内。
②与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施验收及环境保护设施验收应在建
设工程项目试生产阶段完成。
(3)建筑节能验收:由总监理工程师组织。
办理
竣工
备案
提交
的文
件
①工程竣工验收备案表。
②工程竣工验收报告。
③由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。
④特殊建设工程验收合格的证明文件。
⑤施工单位签署的工程质量保修书。
⑥法律法规规定的必须提供的其他文件。
结算
价款
支付
(1)竣工结算价款支付申请内容:
①竣工结算合同价款总额。
②累计已实际支付的合同价款。
③应预留的质量保证金。
④实际应支付的竣工结算价款金额。
第16章机电工程运维与保修管理
节
目
考点数量
一星
二星
三星
四星
16.1 运维管理
16.1.1 工程运行
1
4
16.1.2 工程维护
1
1
16.2 保修与回访管理
16.2.1 工程保修
1
1
2
16.2.2 工程回访
5
1
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
313
16.1 运维管理
目
考点
重要度星标
16.1.1 工程运行
考点:机电工程项目运行的人员管理
★
考点:机电工程项目运行人员的工作内容
★★
考点:机电工程项目运行的资料管理
★★
考点:项目的安全运行管理
★★
考点:项目的应急管理
★★
16.1.2 工程维护
考点:机电工程项目维护的组织要求
★
考点:机电工程项目维护的管理要求
★★
16.1.1 工程运行
考点:机电工程项目运行的人员管理★
非常规考点。
考点:机电工程项目运行人员的工作内容★★
(1)设备检查。设备的运行操作人员应该在日常工作中对设备的运行状况和参数、振动、润滑、是否有
异味、温度和声音等方面进行检查和记录。
(2)设备润滑和清洁。在检查润滑情况时,首先要检查润滑油脂的压力、温度、液面和是否已经变质,
再检查油路的通畅性。定期给设备补充或者更换润滑油脂。对设备及其周边环境进行清扫,保持清洁状态,还
要对相关的物品进行清洁和摆放。
(3)设备紧固。对设备非转动部分的紧固螺栓进行检查,有松动现象的,应立即进行紧固。
考点:机电工程项目运行的资料管理★★
(1)应建立运行管理档案,各系统运行管理记录应真实齐全,填写信息应详细准确,填写人应签名,运
行管理记录应包括下列内容:
①运行系统运行管理方案及运行管理记录。
②各系统设备性能参数及易损易耗配件型号参数名册。
③各主要设备运行参数记录。
④日常事故分析及其处理记录。
⑤日常巡回检查记录。
⑥全年运行值班记录及交接班记录。
⑦各主要设备维护保养及日常维修记录。
⑧设备和系统部件的大修和更换零配件及易损件记录。
⑨年度运行总结和分析资料等。
典型例题
【单选】下列文件中,属于机电工程项目运行管理记录的是(
)。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
314
A.压缩机单机试运转记录
B.供热管线隐蔽工程程检查记录
C.锅炉安装工程质量验收记录
D.吸收式制汽机组日常维修记录
【参考答案】D
考点:项目的安全运行管理★★
(1)安全管理内容包括人员安全、职业健康、环境安全、信息安全。
(2)应建立健全安全运行规章制度。建立完善的管理、教育、安全培训、应急救援的责任制度。
(3)运行管理人员应遵守安全运行规章制度、劳动保护和职业健康管理相关要求。
(4)对安全存在风险隐患的区域,或对环境有特殊要求的区域,应建立责任区域管理制度。
考点:项目的应急管理★★
(1)应急管理内容应包括风险识别、风险评估、预案制定、应急演练。
(2)对运行工作内容进行定期的风险评估,按照风险评估的结果,对不可接受风险进行处置,降低或消
除风险,对于无法降低或消除的不可接受风险制定相应的应急预案并进行定期演练。
16.1.2 工程维护
考点:机电工程项目维护的组织要求★
非常规考点。
考点:机电工程项目维护的管理要求★★
(1)系统维护工作包括常规维护保养和定期维护保养。
①常规维护保养。日常开展的维护保养工作,主要包括系统运行效果检查、设备运行状态检查、安全检
查以及日常清理工作。
②定期维护保养。定期开展的维护保养工作,一般半年或一年一次,通常在系统运行的淡季进行,主要
包括系统重要功能及效果的检测、易损部件的更换及设备的全面清理。
16.2 保修与回访管理
目
考点
重要度星标
16.2.1 工程保修
考点:机电工程保修的责任范围
★★★
考点:机电工程保修期限
★★★
考点:机电工程保修书
★★
考点:机电工程保修程序
★
16.2.2 工程回访
考点:回访作用
★
考点:回访计划
★
考点:回访的参加人员和回访时间
★
考点:回访的方式
★★
考点:工程回访的要求
★
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
315
考点:用户投诉的处理
★
16.2.1 工程保修
考点:机电工程保修的责任范围★★★
(1)对保修期和保修范围内发生的质量问题,应先由建设单位组织设计、施工等单位分析质量问题的原
因,确定保修方案,由施工单位负责保修。由责任方承担相应的经济赔偿。
①质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量不良造成的,施工单位负责修理并承担修理费用。
②质量问题是由双方的责任造成的,应协商解决,商定各自的经济责任,由施工单位负责修理。
③质量问题是由于建设单位提供的设备、材料等质量不良造成的,应由建设单位承担修理费用,施工单位
协助修理。
④质量问题发生是因建设单位(用户)责任,施工单位修理后,修理费用或者重建费用由建设单位负担。
⑤涉外工程的修理应按合同规定执行,经济责任按以上原则处理。
巧思妙记
总结:责任方出钱,施工方维修。
考点:机电工程保修期限★★★
(1)建设工程中安装工程在正常使用条件下的最低保修期限为:
①建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算;电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为2
年;供热和供冷系统为2 个供暖期、供冷期。
②其他项目的保修期由发包单位与承包单位约定。
典型例题
案例
背景资料:
该停车库项目在竣工验收合格12 个月后才投入使用,投入使用12 个月后,消防管道漏水,建设单位要求
A 公司进行维修。
问题:
1.消防管道维修是否在保修期内?说明理由。维修费用应由谁承担?
【参考答案】
1.不在保修期,建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算,且电气管线、给水排水管道、设备安装工
程保修期为2 年。在竣工验收合格12 个月后才投入使用,投入使用12 个月后,消防管道漏水,此时已超过保
修期。维修费用应由建设单位承担。
考点:机电工程保修书★★
(1)在工程竣工验收的同时,由施工单位向建设单位发送机电安装工程保修证书。
(2)保修证书的内容主要包括:工程简况,设备使用管理要求,保修范围和内容,保修期限、保修情况
记录(空白),保修说明,保修单位名称、地址、电话、联系人等。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
316
考点:机电工程保修程序★
非常规考点。
16.2.2 工程回访
考点:回访作用★
非常规考点。
考点:回访计划★
非常规考点。
考点:回访的参加人员和回访时间★
非常规考点。
考点:回访的方式★★
1)季节性回访
(1)冬季回访,如冬季回访锅炉房及供暖系统运行情况。
(2)夏季回访,如夏季回访通风空调制冷系统运行情况。
2)技术性回访
(1)主要了解在工程施工过程中所采用的新材料、新技术、新工艺、新设备等的技术性能和使用后的效
果,发现问题及时加以补救和解决。
(2)总结经验,获取科学依据,不断改进完善,为进一步推广创造条件。这类回访可定期也可不定期地
进行。
3)保修期满前的回访
一般是在保修即将届满前进行回访。
4)信息传递方式回访
采用邮件、电话、传真或电子信箱等。
5)座谈会方式回访
由建设单位组织座谈会或意见听取会。
6)巡回式回访
查看机电工程使用或投入生产后的运转情况。
考点:工程回访的要求★
非常规考点。
考点:用户投诉的处理★
非常规考点。
课程回顾
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
317
运维与保修
运维
保修与回访
运行
维护
保修
回访
运行人员的工作内容
运行的资料管理
安全运行管理
应急管理
维护的管理要求
保修的责任范围
保修期限
保修书
回访的方式
重点回顾
考点
内容
项目运行
人员的工
作内容
(1)设备检查。
(2)设备润滑和清洁。
(3)设备紧固。
保修的责
任范围
施工单位负责保修。责任方承担相应的经济赔偿。
保修期限
①建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算;
电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为2 年;
供热和供冷系统为2 个供暖期、供冷期。
②其他项目的保修期由发包单位与承包单位约定。
保修证书
保修证书的内容主要包括:工程简况,设备使用管理要求,保修范围和内容,保修期限、保修情
况记录(空白),保修说明,保修单位名称、地址、电话、联系人等。