夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

2026二建《机电实务》四色笔记_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_33-2026年二建机电-优路教育-四色笔记班-姚老师

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 55 页PDF · 1.0MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《2026二建《机电实务》四色笔记_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_33-2026年二建机电-优路教育-四色笔记班-姚老师》第1页预览
2
《2026二建《机电实务》四色笔记_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_33-2026年二建机电-优路教育-四色笔记班-姚老师》第2页预览
3
《2026二建《机电实务》四色笔记_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_33-2026年二建机电-优路教育-四色笔记班-姚老师》第3页预览
4
《2026二建《机电实务》四色笔记_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_33-2026年二建机电-优路教育-四色笔记班-姚老师》第4页预览
5
《2026二建《机电实务》四色笔记_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_33-2026年二建机电-优路教育-四色笔记班-姚老师》第5页预览
6
《2026二建《机电实务》四色笔记_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_33-2026年二建机电-优路教育-四色笔记班-姚老师》第6页预览
7
《2026二建《机电实务》四色笔记_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_33-2026年二建机电-优路教育-四色笔记班-姚老师》第7页预览
8
《2026二建《机电实务》四色笔记_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_33-2026年二建机电-优路教育-四色笔记班-姚老师》第8页预览
9
《2026二建《机电实务》四色笔记_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_33-2026年二建机电-优路教育-四色笔记班-姚老师》第9页预览
10
《2026二建《机电实务》四色笔记_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_33-2026年二建机电-优路教育-四色笔记班-姚老师》第10页预览

本文档共 55 页 剩余 45 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

-1-
2026 二级建造师《机电实务》
四色笔记(升级版)
扫码进 26 年备考群,领更多福利资料
优路教育·教学教研中心出品
官方网站:www.youlu.com-2-
四色笔记导读
四色笔记用 红、蓝、绿、紫 四种颜色对考点进行标注,统计了二级建造师高频考点,帮助
考生有重点、有层次的学习知识点,提高考生学习效率!
红色代表重要考点(红色部分一定要掌握)
绿色代表易错易混点(绿色部分是容易失分点)
蓝色代表记忆技巧/学习技巧(蓝色部分辅助记忆)
紫色代表常考习题(紫色部分解读常考题型)
【考点1】非金属风管材料
风管 低压 中压 高压 潮湿 洁净 酸碱环境 防排烟
酚醛复合风管​ ✓ ✓ × ✓ × × ×
聚氨酯复合风管​ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ×
有机玻璃钢风管​ ✓ ✓ × 相对湿度95%以上× 高等× ✓ ×
无机玻璃钢风管​ ✓ ✓ × 相对湿度80%以上× 高等× × ✓
硬聚氯乙烯风管 排风✓ 排风✓
1.【单选】酚醛复合风管适用于下列哪种系统( )。
A.高压洁净空调系统
B.低、中压空调系统
C.防排烟系统
D.酸碱性环境系统
【考点2】母线槽
母线槽 特点 应用
空气型 ①母线接头用铜片软接过渡,体积过大占用空间。 较少
②存在烟囱效应,不能垂直安装。
①插接式连接,外壳散热较差。
①高层建筑垂直输配电
紧密型 ②母线相间气隙小,通大电流时噪声较大。
②大容量母线槽(选散
③防潮较差,施工时易受潮或渗水,造成相间绝缘电阻下
热好的)
降。
官方网站:www.youlu.com -2--3-
①外壳瓦沟形,机械强度增加,解决了大跨度安装无法支
撑吊装的问题。
②防潮和散热明显提高;
高强度
③线间存在一定空隙,使导线温升下降,提高了过载能力, 大跨度安装
减少了磁振荡噪声。
④杂散电流及感抗要比紧密型母线槽大得多,同规格比较
时,导电排截面必须比紧密型母线槽大。
①外壳耐高温≥1100℃,隔热层耐高温≥300℃,耐火时
耐火型 专供消防设备电源的使
间:60min、90min、120min、180min,满负荷运行≥8h。
用
②CCC认证+国家认可的检测机构出具的型式检验报告
①采用环氧树脂全封闭浇注工艺,防护等级高达IP68 潮湿、多尘、高防火要
树脂浇
②具有防水、阻燃、耐腐蚀等特性 求的工业与民用场景
注母线
③缺点是散热性较差、成本高 (如化工、地铁、数据
槽​
中心)
2.【单选】关于母线槽分类的说法,下列描述正确的是( )。
A.空气型母线槽接头采用铜片软接且占用空间小,垂直安装性能优异
B.紧密型母线槽采用插接式连接,散热效果好且相间气隙大,噪声控制佳
C.树脂浇注母线槽采用环氧树脂全封闭浇注工艺,防护等级高达IP68,具有防水、阻燃、耐
腐蚀等特性
D.耐火型母线槽隔热层需耐高温1100℃以上,满负荷运行时间均超过12小时
【考点3】控制设备
设备 主要组成部分/
核心功能 关键作用/特点
名称 核心部件
整流单元、滤波
改变电源的电压和频率,调 单元、逆变单元、
变频
整电动机的运行速度,实现 控制单元 整流(AC-DC)、逆变(DC-AC)
器​
无级调速 记忆口诀:辫子
真绿
逆变电路、逻辑
控制电路、滤波 开关元件实现 DC-AC 转换,PWM 控制
逆变 将直流电源(DC)转换为交
电路 器调节输出交流电的电压/频率,反馈
器​ 流电源(AC)。
记忆口诀:绿辫 回路调整输出电压和电流波形
子
官方网站:www.youlu.com -3--4-
整流 将交流电源(AC)转换为直 二极管、晶闸管 类型多样(如二极管整流、晶闸管整
器​ 流电源(DC)。 等 流),适用于不同直流供电场景
启动方式多样(如限流启动、斜坡电
软启 软启动、软停车、轻载节能 电子式(晶闸
压启动、转矩控制启动、转矩加突跳
动器 和多种保护功能,无冲击而 管)、磁控式、
控制启动、电压控制启动)
​ 平滑的启动电动机 自动液体电阻式
记忆口诀:破局先跳崖
3.【单选】关于软启动器的类型和启动方式,以下描述错误的是( )。
A.软启动器主要包括电子式、磁控式和自动液体电阻式等类型
B.软启动器可以实现软启动、软停车和轻载节能功能
C.软启动器的启动方式有限流启动和斜坡电压启动等
D.软启动器主要用于电动机的调速控制
【考点4】单体设备安装基础测量
1)单体设备基础划线
①根据建筑结构的主要柱基中心线,按设计提供的坐标位置,测量出设备基础中心线
②将纵横中心线固定在中心标板上或用墨线画在基础上,作为安装基准中心线。
2)单体设备高程测量
①安装单位接收由土建移交的标高基准点
②将标高基准点引测到设备基础附近方便测量的地方,作为下一步设备安装时标高测量的基
准点并埋设标高基准点。
3)中心标板的埋设
(1)埋设方法
①中心标板埋设在中心线两端,且标板中心要在中心线上;
②中心标板露出基础表面的高度为4~6mm;
③将测出的中心线点投在中心标板上,投点(冲眼)的直径为1~2mm,并在投点的周围用红
油漆画一个圆圈,作为明显的标记。
(2)埋设形式
在基础边缘埋设,中心标板长度为150~200mm,至基础的边缘为50~80mm。
4)基准点的埋设
①在设备基础上埋设坚固的金属件(直径为19~25mm、长约50~60mm铆钉),并根据厂房
的标准零点测出其标高作为安装设备时测量标高的依据,称为基准点。
②埋设基准点的小坑要上口小、下口大,基准点露出基础顶面部分不能太高(约10~14mm)。
4.【多选】单体设备基础测量的工作内容包括( )。
A.基础划线
B.基准点埋设
C.横截面的测量
官方网站:www.youlu.com -4--5-
D.中心标板埋设
E.高程测量
【考点5】测量仪器
仪器名称 主要功能​ 主要应用场景​
建筑工程测量控制网标高基准点测设,厂
水准仪​ 测量标高和高程,测量两点间高差 房、大型设备基础沉降观察,设备安装标
高控制
机电工程建(构)筑物平面控制网建立,
经纬仪​ 测量水平角和竖直角 厂房立柱垂直度控制,安装测量控制网建
立与测量
角度测量(水平角、竖直角)、距离
控制测量、地形测量、施工放样,内置专
全站仪​ 测量(斜距、平距、高差)、三维坐
用软件后可拓展功能
标测量等
电磁波测 中程(5~20km)和短程(5km内)距 控制测量、地形测量、施工放样,提高工
距仪​ 离测量 作效率和测量精度
激光准直
测量大直径、长距离、回转型设备同 水泥回转窑同心度找正测量,高塔体、高
仪 / 指 向
心度 塔架安装同心度控制
仪​
激光垂准 高层建筑、烟囱、电梯施工中平面控制点
铅直定位
仪​ 的竖向引测和垂直度测量
激光经纬 施工及设备安装中的定线、定位和角度测
定线、定位和测设已知角度
仪​ 量
激光水准 普通水准测量,配合自动跟踪光电接收靶
水准测量和准直导向
仪​ 进行激光水准测量
建筑施工滑模平台、网形屋架水平控制,
激光平面
水平控制 大型储罐倒装法施工时罐体提升水平控
仪​
制
官方网站:www.youlu.com -5--6-
5.【多选】水准仪在工程中的主要应用包括( )。
A.工程测量控制网标高基准点的测设
B.厂房沉降观察测量
C.大型设备基础沉降观察测量
D.建筑物轴线定位测量
E.设备安装平面控制测量
【考点6】流动式起重机选用的基本参数
基本参数:吊装载荷、额定起重量、最大幅度、最大起升高度等。
记忆口诀:河中浮高
(1)吊装载荷
起重机类型 载荷类型 定义与组成
吊装载荷/ 吊挂在起升钢丝绳或链条下端起升的重物质量,包括:固定
流动式起重机
起升载荷 吊具质量+可分吊具质量+吊挂在吊具上的重物质量。
在流动式起重机起升载荷的基础上,还需包括起升钢丝绳或
履带起重机 起升载荷
链条(挠性件)本身的质量。
(2)吊装计算载荷
吊装计算载荷,为吊装机具所承受的载荷与载荷系数的乘积。
官方网站:www.youlu.com -6--7-
计算场景 计算载荷公式 系数考虑 说明
起重机设计时已包含动
单台起重机吊 载影响,起重机和滑车的
Qj=吊装载荷 不考虑动载荷系数(k)
装 1 定型产品,按实际静载荷
选用
应考虑不平衡(k)的影 计算每台起重机承受的
双机(或多机) 2
Q=k₁ ×k₂ ×Q 响,计入动载荷系数 载荷时不需考虑动载荷
抬吊​ j
(k) 影响
1
吊索受力、桅
考虑动载荷系数(k)和
杆起重机或缆 Q=k₁ ×k₂ ×Q 1 设计计算时必须计入
j 不均衡载荷系数(k)
索起重机设计 2
Qj——计算载荷;
k——动载荷系数;一般取动载荷系数k=1.1。
1 1
k——不均衡载荷系数;一般取不均衡载荷系数k=1.1~1.25。
2 2
Q——分配到一台起重机的吊装载荷,包括设备及索(吊)具重量。
(3)额定起重量
概念 定义与组成
额定起升载 起重机起吊额定起重量时,能吊运的物品最大质量+吊具及属具(如抓斗、电
荷​ 磁吸盘、平衡梁)质量的总和(即总起升质量)所对应的重力。
正常工作条件下,起重机设计能起升的最大净起重量。
-流动式起重机:吊挂在起升钢丝绳或链条下端的重物质量(起重挠性件下起
额定起重量
重量)。包括:固定吊具质量、可分吊具(或无此类吊具)质量和吊挂在吊
​
具上起升的重物质量之和。
-其他起重机:吊挂在固定吊具上起升的重物质量。(不包括固定吊具质量)
起重挠性件 从起重机垂下,驱动其下端重物升降的钢丝绳、链条等设备。
多机抬吊原 1.多台起重机抬吊所受合力不应超过各台起重机单独操作的额定载荷。
则​ 2.一般双主吊抬吊时,每台起重机的负载率不得超过其额定起重量的80%。
6.【多选】起重时的吊装载荷包括( )。
A.吊车臂重
B.设备重量
C.索具重量
官方网站:www.youlu.com -7--8-
D.吊具重量
E.吊装配重
【考点7】流动式起重机的地基处理及耐压力测试
(1)流动式起重机必须在水平坚硬的地面上进行吊装作业。吊车的工作位置(包括吊车行走
路线)的地基需进行处理。设备吊装作业地面应参考项目所在地地质资料,依据吊装区域地
面实际地耐力检测结果,当地耐力不能满足时应采取地基处理措施。
(2)根据地基土质情况或以测定的地面耐压力为依据,采用合适的方法进行处理。在复杂地
基上吊装重型设备,应请专业人员对基础进行专门设计,并编制地基处理方案。设备吊装中
常用的地基处理方法有碾压法、强夯法(强夯置换法)、桩基法。
(3)处理后的地基应做耐压力测试,常用压重法或请第三方测试机构进行测试。
(4)压重法地耐力测试:
①根据起重机械作业对地压强的要求,计算每个测试点需要压重块的数量n。压重块对地压
强应按下式计算。
式中S——压重块接地面积(m²);
G——每块压重质量(t);
f——压重块对地压强(t/m²);
f——路基箱对地压强(t/m²);
c
n——每个测试点压重块的数量。
②选择起重机吊装作业时对地压强最大的位置,叠放压重块,确定一个基准点,均布找出压
重块上的4个位置作为测量点,并做好标志。
③压重块静置24h,测量记录压重块4个位置的沉降量,若4个点最大沉降量不大于50mm,
则证明处理的地基合格。
7.【多选】设备吊装工程中常用的地基处理方法包括( )。
A.碾压法
B.强夯法
C.强夯置换法
D.桩基法
E.预压法
【考点8】桅杆起重机的使用要求
(1)桅杆起重机由桅杆本体、动力-起升系统、稳定系统组成。
①桅杆本体包括桅杆、基座及其附件。
②动力-起升系统主要由卷扬机、钢丝绳(跑绳)、起重滑车组、导向滑车等组成。
官方网站:www.youlu.com -8--9-
③稳定系统主要包括缆风绳、地锚等。缆风绳与地面的夹角应为30°~45°,且应与供电线
路、建筑物、树木保持安全距离。
(2)桅杆起重机的质量和安全合格文件有:制造质量证明书;制造图、使用说明书;载荷试
验报告;安全检验合格证书。
(3)桅杆应严格按照使用说明书的规定使用。若不在使用说明书规定的性能范围内(包括桅
杆使用长度、倾斜角度和主吊滑车张角角度三项指标中的任何一项)使用,则应根据使用条
件对桅杆进行全面核算。
(4)桅杆的使用长度应根据吊装设备、构件的高度确定。桅杆组装时须使用设计指定的螺栓,
安装前应检查合格。应对螺栓螺纹部分涂抹抗咬合剂或润滑脂。连接螺栓拧紧后,螺杆应露
出螺母3~5个螺距。拧紧螺栓时应对称逐次交叉进行。桅杆组装的直线度偏差不应大于长度
的1/1000,总长偏差不应大于20mm。桅杆组装后应履行验收程序,并应有相关人员签字确认。
8.【多选】桅杆式起重机的动力提升系统包括( )。
A.跑绳
B.导向滑轮
C.地锚
D.起重滑轮组
E.卷扬机
【考点9】焊接工艺评定
1)焊接工艺评定作用
(1)焊接工艺评定:为验证所拟定的焊接工艺正确性而进行的试验过程及结果评价。
焊接工艺评定报告:记载验证性的数据结果,对拟定的焊接工艺进行评价的报告。
(2)焊接工艺评定
①应在本单位进行。
②焊接工艺评定所用设备、仪表应处于正常工作状态,金属材料、焊接材料应符合相应标准,
由本单位操作技能熟练的焊接人员使用本单位设备焊接试件。
(3)验证施焊单位拟定焊接工艺的正确性,并评定施焊单位在限制条件下,焊接成合格接头
的能力。依据焊接工艺评定报告编制焊接作业指导书,用于指导焊工施焊和焊后热处理工作。
①一个焊接工艺评定报告可用于编制多个焊接作业指导书。
②一个焊接作业指导书可以依据一个或多个焊接工艺评定报告编制。
2)焊接工艺评定规则
官方网站:www.youlu.com -9--10-
​ ​ 因素类型​ ​ ​ ​ 变化内容​ ​ ​ ​ 影响及处理​ ​
焊接方法、母材分类、母材厚度、焊丝类
​ ​ 重要因素​ ​ 别、预热、焊后热处理、保护气体种类、 需重新进行焊接工艺评定
电流种类和极性等。
​ ​ 补加因素(有
上升为重要因素,需重新
冲击韧性要求时)
评定
​ ​ 线能量、平焊改立焊、多道焊改单道焊等。
记忆口诀:改线
​ ​ 补加因素(无 下降为次要因素,无需重
冲击韧性要求时) 新评定,但需重新编制焊
​ ​ 接工艺规程
坡口形式尺寸、焊丝规格、保护气体流量 无需重新评定,但需重新
​ ​ 次要因素​ ​
等。记忆口诀:龟吃柳 编制焊接工艺规程
9.【多选】关于焊接工艺评定的说法,正确的有( )。
A.用于验证和评定焊接工艺方案的正确性
B.直接用于指导生产
C.是焊接工艺指导书的支持文件
D.同一焊接工艺评定可作为几份焊接工艺指导书的依据
E.多份焊接工艺评定可作为一份焊接工艺指导书的依据
【考点10】建筑给水排水与供暖管道常用的连接方法
连接方法 使用范围 其他
D≤100mm镀锌钢管;钢塑复合
螺纹连接 破坏的镀锌层重新处理
管;多用于明装管道
法兰连接 直径较大管道;经常拆卸、检修的管段
铜管:专用接头或焊接
非镀锌钢管;暗装和直径较大的
焊接 D≥22mm,对口焊接
管道;高层建筑
D<22mm,承插或套管焊
沟槽连接 空调冷热水、给水、雨水等系统直径≥100mm的镀锌钢管或钢塑复合管,D>50mm
(卡箍连接) 的消火栓架空管道
卡套式连接 铝塑复合管 铜管的连接也可采用螺纹卡套压接
卡压连接 薄壁不锈钢管
热熔连接 PPR管、PE管
官方网站:www.youlu.com -10--11-
柔性连接:橡胶圈密封;
给水及排水铸铁管及管件的连
承插连接 刚性连接:石棉水泥或膨胀性填料密封,重要场
接
合可用铅密封。
常用于硬聚氯乙烯(PVC-U)管
粘接连接 有插入式粘接及搭接式粘接等连接形式
道的连接
通过电熔焊机控制内埋于管件中的电阻丝的电
常用于聚乙烯(PE)和高密度聚
电熔连接 压、电流及通电时间,使其达到与管道熔接的目
乙烯(HDPE)管道的连接
的
10.【多选】关于螺纹连接适用管材的正确说法包括( )。
A.管径≤100mm的镀锌钢管宜采用螺纹连接
B.钢塑复合管一般也采用螺纹连接
C.所有镀锌钢管必须采用螺纹连接
D.螺纹连接多用于明装管道
E.螺纹连接仅适用于暗装管道
【考点11】建筑管道预留、预埋
穿管部位 套管设置与要求 缝隙处理
地下室/地下 必须采取防水措施;有严格防水要求时,
-
构筑物外墙​ 应采用柔性防水套管。
1.普通房间:套管顶部高出装饰地面20mm,
底部与楼板底面相平。 宜用阻燃密实材料和防水
楼板​
2.卫生间/厨房:套管顶部高出装饰地面 油膏填实,端面光滑。
50mm,底部与楼板底面相平。
宜用阻燃密实材料填实,端
墙壁​ 套管两端应与饰面相平。
面光滑。
11.【单选】建筑给水排水管道预留、预埋时,安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面
( )。
A.10mm
B.20mm
C.30mm
D.50mm
官方网站:www.youlu.com -11--12-
【考点12】建筑管道压力试验
(1)管道压力试验宜采用液压试验,试验前编制专项施工方案,经批准后组织实施。
高层建筑管道应先按分区、分段进行试验,合格后再按系统进行整体试验。
(2)室内给水系统、室外管网系统管道安装完毕,应进行水压试验。当设计未注明时,各种
材质的给水管道系统强度试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
(3)热水供应系统、供暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。
热水供应系统、供暖系统 强度试验压力(设计未注明),MPa
热水供应系统和蒸汽供暖系统、热水供暖系统 顶点工作压力+0.1≥0.3
塑料管及铝塑复合管热水供暖系统 顶点工作压力+0.2≥0.4
高温热水供暖系统 顶点工作压力+0.4
【口诀:热13,塑24,高温被烫死(4)】
(4)室内给水系统、热水供应系统水压试验检验方法:
①钢管及复合管:
试验压力下10min内压力降≤0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,不渗不漏;
②塑料管:试验压力下稳压1h压力降≤0.05MPa,然后在工作压力1.15倍状态下稳压2h,
压力降≤0.03MPa,连接处不得渗漏。
12.【单选】当设计未注明时,给水管道系统的强度试验压力为( )。
A.工作压力的1.15倍
B.工作压力的1.5倍
C.工作压力的1.1倍
D.设计压力的1.25倍
【考点13】母线槽施工技术要求
1)母线槽安装前检查
安装前应做电气试验,用1000V兆欧表测量每节母线槽的绝缘电阻值不得小于20MΩ。
高压母线槽必须做交流耐压试验,测试结果符合产品技术文件要求。
2)支吊架安装要求
(1)每节母线槽应不少于一个支吊架,距转弯0.4~0.6m处应设置支吊架,
支吊架不应设置在母线槽的连接处或分接单元处,垂直安装时应设置弹簧支架。
支吊架的锚固螺栓应采用金属胀管固定在结构承重墙上或顶板上。
(2)室内母线槽的圆钢吊架直径不得小于:配电8mm,照明6mm。
重力不小于150N/m的母线槽应设置抗震支架。
3)母线槽连接
(1)母线槽的连接可采用搭接或插接;
连接紧固应用力矩扳手,螺栓紧固力矩应符合产品技术文件的要求。
在通过建筑变形缝(伸缩缝、沉降缝、后浇带等)时,应设置伸缩节;
直线段超过80m时,应在50~60m处设置伸缩节。
(2)母线槽需经电气试验合格后,再与设备端子连接;
官方网站:www.youlu.com -12--13-
母线槽与设备连接,可采用搭接或伸缩节连接。
母线槽绝缘电阻测试不得低于:低压0.5MΩ,高压20MΩ。
交流耐压试验按支柱绝缘子的交接试验标准执行。
4)母线槽接地
母线槽金属外壳应与保护接地导体连接可靠。
全长保护接地≥2处,分支母线槽的末端需保护接地,在可靠接地前,不得进行通电试运行。
5)母线槽通电要求
母线槽通电前,绝缘电阻测试和交流工频耐压试验应合格。
13.【案例】项目部根据现场实际情况,通过对影响施工质量因素特性进行分析,编制母线槽
安装质量方案,并在施工过程中加以实施。
【问题】图中母线槽安装存在什么质量问题?怎样整改?
【考点14】梯架(托盘、槽盒)施工要求
(1)梯架(托盘、槽盒)
①在水平段时每1.5~3m设置一个支吊架;
②在垂直段时每1~1.5m设置一个支架;
③在分支处或端部0.3~0.5m处应有固定支吊架。
④金属吊架的圆钢直径不得小于8mm,并应有防晃支架。
(2)梯架(托盘、槽盒)
①水平敷设时,距地高度一般不宜低于2.5m,
垂直敷设时,距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护,
②但敷设在配电室、电气竖井等处除外。
(3)直线段钢制梯架长度超过30m、铝合金梯架长度超过15m应设置伸缩节;
梯架跨越建筑物变形缝处,应设置补偿装置。
(4)①a.非镀锌梯架之间的连接处应跨接保护联结导体;
b.镀锌梯架之间的连接处可不跨接保护联结导体,
但连接板每端有防松螺帽或防松垫圈的螺栓不应少于2个。
②梯架经过建筑物的伸缩缝时,应断开100~150mm间距,间距两端应进行接地跨接。
(5)金属梯架(托盘、槽盒)的连接应牢固可靠。
官方网站:www.youlu.com -13--14-
①全长≤30m时,不应少于2处与保护接地导体连接;
②全长>30m时,每隔20~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应接地。
14.【案例】数据中心F2层变配电室的某一段金属梯架全长45m,并敷设一条扁钢接地保护
导体,监理单位对金属梯架与接地保护导体的连接部位进行了重点检查,以确保金属梯架的
可靠接地。
【问题】变配电室的金属梯架应至少设置多少个与接地保护导体的连接点?分别写出连接点
的位置。
【考点15】导管施工技术要求
(1)①明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍;
当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。
②暗配导管的弯曲半径不应小于管外径的6倍;
当线路埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。
(2)①钢导管不得采用对口熔焊连接;
镀锌钢导管或壁厚≤2mm的钢导管,不得采用套管熔焊连接。
②按每个检验批的导管连接头总数的20%进行抽查,且不得少于1处。
(3)非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体;
保护联结导体宜为圆钢,直径不应小于6mm,其搭接长度应为圆钢直径的6倍。
(4)镀锌钢导管(可弯曲金属导管、金属柔性导管)
①连接处的两端宜用专用接地卡固定保护联结导体;
保护联结导体应为铜芯软导线,截面积不应小于4mm²。
②按每个检验批的导管连接头总数的10%进行抽查,且不得少于1处。
(5)①刚性导管经柔性导管与设备、器具连接时,
柔性导管的长度不宜大于:动力工程0.8m,照明工程1.2m。
②金属柔性导管不应做保护导体的接续导体。
(6)导管明敷应采用支吊架安装固定,支架圆钢直径不得小于8mm。
15.【单选】关于柔性导管敷设的说法,正确的是( )。
A.柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.9m
B.柔性导管的长度在照明工程中不宜大于1.3m
C.柔性导管与电气设备的连接应采用专用接头
D.金属柔性导管可以作为保护导体的接续导体
【考点16】插座安装要求
(1)单相两孔插座
面对插座面板,右孔(或上孔)与相线(L)连接,左孔(或下孔)与中性线(N)连接。
(2)单相三孔插座
面对插座面板,右孔与相线(L)连接,左孔与中性线(N)连接,上孔与保护接地线(PE)
连接。
官方网站:www.youlu.com -14--15-
【口诀:左零右火上接地】
(3)三相四孔插座
①上孔应接保护接地线(PE);插座的保护接地线(PE)端子不得与中性线端子连接;
②同一场所的三相插座,其接线的相序应一致。
(4)①相线(L)与中性线(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。
②保护接地线(PE)在插座之间不得串联连接。
16.【案例】A公司承接某高层宾馆机电工程施工项目,宾馆位于市中心。A公司依据合同、
设计要求完成工程施工,在质量验收时,监理指出室内单相三孔插座的接线存在质量问题(见
图)要求A公司整改,整改后通过验收。
单相三孔插座接线示意图
【问题】图中的单相三孔插座的接线存在哪些问题?在使用中会有哪些不良后果?
【考点17】建筑防雷与接地的材料与连接要求
1)材料要求
建筑防雷与接地的材料可采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌扁钢、镀锌圆钢等;
镀锌钢材应为热镀锌,镀层厚度应不小于65μm,镀层宜光滑、连贯、无斑点。
2)连接要求
连接应采用搭接焊接。焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、
虚焊、气孔等缺陷,焊接处刷防锈漆和银粉漆或喷锌做防腐处理。
(1)扁钢(铜排)之间搭接为扁钢(铜排)宽度的2倍,不少于三面施焊。
(2)圆钢(铜杆)之间搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。
(3)圆钢(铜杆)与扁钢(铜排)搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。
(4)扁钢(铜排)与钢管(铜管)之间,紧贴3/4管外径表面,上下两侧施焊。
(5)扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,上下两侧施焊。
17.【单选】在进行接地干线的搭接焊接时,如果采用的是圆钢与圆钢搭接,那么施焊的长度
应为圆钢直径的( )。
A.2倍
B.4倍
C.6倍
D.8倍
官方网站:www.youlu.com -15--16-
【考点18】风管的安装技术
(1)风管安装就位的程序通常为先上层后下层、先主干管后支管、先立管后水平管。
(2)当风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护
套管,风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。
穿墙套管与墙体两侧平齐,穿楼板套管底端与楼板底面平齐,顶端应高出楼板面30mm。
(3)风管穿越建筑物变形缝(即伸缩缝或抗震缝)的安装:
变形缝结构 ​ ​ 处理方式​ ​
无隔断墙 变形缝处采用不燃或难燃柔性短管连接风管
墙上设钢制防护套管;变形缝侧设不燃柔性短管连接风管;另一侧安装70℃
一道隔断墙
防火阀(与柔性短管间用钢板风管连接);风管与套管间填不燃柔性材料
每道墙设钢制防护套管;外侧200mm处各装70℃防火阀,用钢板短管连接;
两道隔断墙 一道墙外侧设不燃柔性短管连接防火阀与风管;风管与套管间填不燃柔性材
料
(4)风管的连接应平直,接口不得安装在墙内或楼板内,不锈钢板风管与碳素钢支架的接触
处,应采取隔绝或防腐绝缘措施。
(5)风管穿越防火分区处,穿越通风、空调机房的房间隔断墙和楼板处及穿越防火分隔处的
变形缝两侧,应安装公称动作温度为70℃的防火阀;位于防火分区隔断墙两侧的防火阀,距
墙表面不应大于200mm。边长(直径)大于或等于630mm的防火阀或边长(直径)大于1250mm
的弯头和三通应设置独立的支吊架。
(6)消声器、静压箱安装时,应单独设置支吊架,固定牢固。
18.【案例】安装公司承接某商务楼的通风与空调工程,指出图中的风管及其配件安装不符合
规范要求之处,写出正确的规范要求。
官方网站:www.youlu.com -16--17-
【考点19】风管的检验与试验
(1)风管批量制作前,应进行风管强度与严密性试验。
①如强度试验压力:
a.低压风管为1.5倍的工作压力;
b.中压风管为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa;
c.高压风管为1.2倍的工作压力。
风管在试验压力保持5min≥时间时,风管的咬口、接缝或其他连接处无开裂和张口等永久性
变形及损伤为合格。
②排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性试验应符合中压风管的标准,试验
压力为风管系统的工作压力。
严密性试验压力为系统工作压力,矩形金属风管允许漏风量的计算见式:
低压风管:
Q≤0.1056P0.65
l
中压风管:
Q≤0.0352P0.65
m
高压风管:
Q≤0.0117P0.65
h
式中
Q——低压风管允许漏风量[m³/(h·m²)];
l
Q——中压风管允许漏风量[m³/(h·m²)];
m
Q——高压风管允许漏风量[m³/(h·m²)];
h
P——系统风管工作压力(Pa)。
(2)风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验。
严密性试验主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段
官方网站:www.youlu.com -17--18-
之间的连接严密性,检验合格后方能交付下道工序。
【口诀:要毛发短】
19.【单选】下列风管中,进行严密性试验时应符合中压风管规定的是( )。
A.排风风管
B.变风量空调的风管
C.新风风管
D.N1级洁净空调风管
【考点20】空调水系统的施工技术
(1)空调冷冻、冷却水管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验(分
为强度试验和严密性试验)。当设计无要求时,应符合下列要求:
①强度试验压力
工作压力≤1.0MPa时,金属管道及金属复合管道应为1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa;
工作压力>1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。
【记忆:小乘大加】
②严密性试验压力为设计工作压力。
(2)制冷剂管道系统安装完毕、外观检查合格后,应进行强度、气密性和抽真空试验。
【口诀:空气墙】
25.【案例】空调供水管及开式冷却水系统施工完成后,项目部进行了强度严密性试验。施工
图中注明空调供水管的工作压力为1.3MPa,开式冷却水系统工作压力为0.9MPa。
【问题】
计算空调供水管和冷却水管的试验压力是多大,试验压力应不小于多少Mpa?
【考点21】通风与空调系统的调试和检测
通风与空调系统安装完毕投入使用前,应进行系统调试,系统调试应包括设备单机试运行及
调试、系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试。
(1)系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试应在设备单机试运行合格后进行。
①通风系统的连续试运行应不少于2h,空调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于8h。
②联合试运行及调试不在制冷期或供暖期时,仅做不带冷(热)源的试运行及调试,并在第
一个制冷期或供暖期内补做。
(2)系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试内容:
①监测与控制系统的检验、调整与联动运行。
②系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)。
③空调水系统的测定和调整。
④室内空气参数的测定和调整。
⑤防排烟系统的测定和调整。防排烟系统需测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并
调整至符合设计与消防的规定。
【口诀:控烟空风水】
官方网站:www.youlu.com -18--19-
21.【多选】通风空调系统,系统非设计满负荷条件下的联合试运转调试内容的是( )。
A.监测与控制系统的检验、调整
B.系统风量的测定和调整
C.空调水系统的测定和调整
D.室内空气参数的测定和调整
E.新风系统测定和调整
【考点22】净化空调系统的施工技术
1)洁净风管制作技术
(1)风管
①a.不得有横向接缝,
b.应尽量减少纵向拼接缝。矩形风管边长≤800mm时,不得有纵向接缝。
②所有咬口缝、翻边处、铆钉处均必须涂密封胶。
(2)净化空调系统进行风管严密性检验时,
①洁净度等级N1级至N5级的按高压系统的风管制作要求;
②洁净度等级N6级至N9级,且工作压力≤1500Pa的,按中压系统的风管制作要求。
2)高效过滤器安装技术
(1)高效过滤器安装前,洁净室的内装修工程必须全部完成,系统中末端过滤器前的所有空
气过滤器应安装完毕,且经全面清扫、擦拭,系统连续试运行12h以上。
(2)高效过滤器应在安装现场拆开包装,
其外层包装不得带入洁净室,但其最内层包装必须在洁净室内方能拆开。
(3)安装前应进行外观检查,重点检查过滤器有无破损漏泄等,并按规范要求进行现场扫描
检漏,且应合格。
(4)安装时要保证滤料的清洁和严密。高效过滤器安装方向应正确,密封面应严密。
4)净化空调系统调试技术
(1)①净化空调系统的检测和调整应在系统正常运行≥24h,达到稳定后进行。
②工程竣工洁净室(区)洁净度的检测,应在空态或静态下进行。
③检测时,室内人员不宜多于3人,并应穿着与洁净室等级相适应的洁净工作服。
(2)洁净空调工程调试应包括单机试运行和系统联动试运行及调试;系统的调试,其检测结
果应全部符合设计要求。
22.【单选】关于洁净空调系统安装的说法,正确的是( )。
A.风管法兰垫料表面上应刷防腐涂料
B.高效过滤器的内外层包装不得带入洁净室
C.洁净度等级N4级的空调系统按中压系统风管要求制作
D.高效过滤器安装前洁净室的内装修工程必须全部完成
【考点23】施工深化及采购要求
1)施工图深化
官方网站:www.youlu.com -19--20-
(1)深化设计前,应先确定智能化设备的品牌、型号、规格。
选择产品时应考虑:
①产品的品牌和生产地、应用实践以及供货渠道和供货周期,
②产品支持的系统规模及监控距离,
③产品的网络性能及标准化程度等信息。
(2)设备的选择应根据工程管理的特点、监控的要求以及监控的分布等,确定系统的整体结
构,然后进行设备产品选择。
2)采购和验收
(1)设备、材料应附有产品合格证,质检报告,安装、使用及维护说明书等;
进口设备还应提供原产地证明、商检证明、中文版的安装使用及维护说明书的中文文本。
(2)建筑设备监控系统与建筑设备实现接口方式的通信,必须预先约定通信协议。
23.【多选】智能化设备深化设计前的产品选型,应考虑的因素有( )。
A.产品的销售价格区间
B.产品的应用实践情况
C.产品的供货渠道及供货周期
D.产品支持的系统规模及监控距离
E.产品的品牌和生产地
【考点24】建筑监控设备的安装要求
1)主要输入设备安装要求
(1)各类传感器应装在能正确反映其检测性能的位置,并远离有强磁场或剧烈振动的场所,
而且便于调试和维护。
(2)风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行。
(3)水管型传感器开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行。
(4)传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求。镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω,
铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω,并在现场控制器侧接地。
(5)电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游应有10倍管径长度的直管段,
下游应有4~5倍管径长度的直管段。
2)主要输出设备安装要求
(1)电磁阀、电动调节阀安装前,应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻,进行模拟动作
试验和压力试验。阀门外壳上的箭头指向应与水流方向一致。
(2)电动风阀控制器安装前,应检查线圈和阀体间的电阻、供电电压、输入信号等是否符合
要求,宜进行模拟动作检查。
24.【单选】电动风阀控制器安装前,应检查的内容不包括( )。
A.线圈和阀体间的电阻
B.供电电压
C.输入信号
官方网站:www.youlu.com -20--21-
D.压力试验
【考点25】曳引式电梯安装
1)土建交接验收
(1)建设单位、监理单位、土建施工单位、电梯安装单位应共同参与对电梯井道和机房的检
查,对电梯土建工程进行交接验收。每层楼面应有最终完成的地面基准标识,多台并列电梯
应提供厅门口装饰基准线标识。
(2)测量底坑深度及承载力是否符合图纸要求,轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满载
轿厢静载4倍的作用力。
(3)预留孔
①厅门预留孔
a.必须设有高度不小于1200mm的安全保护围封(安全防护门),采用左右开启方式,不能上
下开启,应有足够的强度,
a.保护围封下部应有高度不小于100mm的踢脚板,
②机房通向井道的预留孔应设置临时盖板。
(4)主电源
①主电源开关:有机房的电梯,应设置在机房入口处。无机房的电梯,应设置在井道外方便
接近的地方。
②电源的中性线和接地线应分开,接地电阻值不应大于4Ω。
(5)电气照明
①机房应设置电气照明,在机房入口处设置照明电源开关。
②井道内设置永久电气照明,照明电压宜采用36V安全电压,井道内照度不得小于50Lx,在
井道最高点和最低点0.5m各装一盏灯,中间灯间距不超过7m,并分别在机房和底坑设置控
制开关。
25.【案例】A公司承接某大型商场的电梯安装工作,曳引式电梯土建交接检验时发现电梯井
道布置如下图所示,A公司认为不符合要求,未予接收。
官方网站:www.youlu.com -21--22-
【问题】请指出事件二中电梯井道布置图中的问题,并改正。
【考点26】电梯整机验收
(1)保护装置
①动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置;
【记:所有电路都有短路保护】
②动力电路必须有过载保护装置。
③三相电源应有断相、错相保护功能,使电梯不发生危险故障。
(2)上、下极限开关
①必须是安全触点,在端站位置进行动作试验时必须动作正常。
②在轿厢(或对重)接触缓冲器之前必须动作,且缓冲器安全压缩时,保持动作状态。
③其是限位开关不动作后的第二层保护,一旦动作将切断主电源,需要复位才能重启。
④其位置在井道顶层和底层,一般安装在导轨端,动作距离为50~100mm。
(3)对瞬时式安全钳,轿厢应载有均匀分布的额定载重量;
【记:瞬时1→0→0】
对渐进式安全钳,轿厢应载有均匀分布的125%额定载重量。
【记:渐进1→2→5】
(4)层门与轿门试验时,
①每层层门必须能够用三角钥匙正常开启,
②当一个层门或轿门非正常打开时,电梯严禁启动或继续运行。
(7)曳引式电梯的曳引能力试验时,
①轿厢在行程上部范围空载上行及行程下部范围载有125%额定载重量下行,
②分别停层3次以上,轿厢必须可靠地制停(空载上行工况应平层)。
官方网站:www.youlu.com -22--23-
(5)电梯安装后应进行运行试验,
①轿厢分别在空载、额定载荷工况下,
②按电梯设计规定的每小时启动次数和负载持续率各运行1000次(每天不少于8h),
③电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障。
典型例题
26.【单选】电梯渐进式安全钳动作试验的载荷为( )。
A.50%额定载重量
B.100%额定载重量
C.110%额定载重量
D.125%额定载重量
【考点27】消防给水及消火栓系统施工技术要求
(1)钢筋混凝土消防水池和消防水箱的进水管、出水管应加设防水套管,钢板等制作的消防
水池和消防水箱的进出水等管道宜采用法兰连接,对有振动的管道应加设柔性接头。
(2)①消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;
系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;
②安装压力表时应加设缓冲装置。
【记1】水流顺序:吸水管→控制阀→过滤器→压力表→挠性接头→顶平偏心异径→泵入口
→泵出口→同心异径→挠性接头→压力表→止回阀→控制阀→出水管。
【记2】压力表装置,由下到上:管道(或设备)→取源部件→表弯(缓冲装置)→旋塞阀
→压力表。
(3)消防水泵接合器
安装应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。
(4)室内消火栓栓口
不应安装在门轴侧,栓口中心距地面应为1.1m。
(5)室内消火栓
安装完成后,应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取两处消火栓做试射试验。
27.【单选】消防水泵出水管上必须安装的装置中不包括下列哪一项( )。
官方网站:www.youlu.com -23--24-
A.消声止回阀
B.减压阀
C.控制阀
D.压力表
【考点28】火灾自动报警及消防联动设备的施工技术要求
(1)各类管路暗敷时,
应敷设在不燃结构内,且保护层厚度不应小于30mm。
(2)火灾自动报警线
应单独布线,穿入金属管内或金属线槽内。
(3)控制与显示类设备
应与消防电源、备用电源直接连接,不应使用电源插头。
(4)对于安装点型感烟(感温)火灾探测器、一氧化碳火灾探测器,探测器
①至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m;
②周围0.5m内不应有遮挡物;
③至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;
④至多孔送风口的水平距离不应小于0.5m。
【记:空调送风口对应1.5m,其它为0.5m】
(5)可燃气体探测器的安装位置,应根据探测气体密度确定。
28.【单选】关于安装一氧化碳火灾探测器,说法不正确的是( )。
A.至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m
B.周围0.5m内不应有遮挡物
C.至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m
D.至多孔送风口的水平距离不应小于1.5m
【考点29】机械设备安装的一般程序
机械设备安装的一般程序为:开箱检查→基础验收→测量放线→垫铁设置→吊装就位→安装
调整→设备固定与灌浆→零部件清洗与装配→润滑与加油→设备试运行→工程验收。
【口诀:想腌咸点就调酱,另加食盐】
29.【单选】机械设备安装的一般程序中,垫铁设置的紧前工序是( )。
A.测量放线
B.基础验收
C.吊装就位
D.安装调整
【考点30】螺纹连接件装配
有预紧力矩要求螺纹连接装配
①定扭矩法:用扭力扳手或扭矩扳手控制,方法简单,但是误差较大,扭矩扳手在使用前和
官方网站:www.youlu.com -24--25-
使用过程中应注意校核。
②扭角法(转角法):将螺母拧紧至消除间隙后,再将螺母拧转一定的角度来控制预紧力,
不需要专业工具,操作简单,但误差较大。
③扭断螺母法:将螺母上切一定深度的环形槽,扳手套在环行槽上部,以由环行槽处扭断螺
母来控制预紧力,误差较小,操作方便。但螺母制造和修理重装时不方便。
④液力拉伸法:用液力拉伸器使螺栓达到需要的伸长量以控制预紧力,螺栓不受附加力矩,
误差较小。
⑤加热法:用加热法(一般小于400℃)使螺栓伸长,然后采用一定厚度的垫片或热紧法来
控制螺栓的伸长量,借以控制预紧力,误差较小。
【口诀:三牛也热】
30.【单选】关于有预紧力矩要求的螺纹连接装配方法,下列说法正确的是( )。
A.定扭矩法需要使用专业工具且操作复杂
B.扭角法在拧紧时需要专业的测量工具
C.液力拉伸法可使螺栓不受附加力矩
D.加热法通常要求加热温度超过400℃
【考点31】对开式滑动轴承的装配
①轴瓦刮研。
a.厚壁轴瓦一般先刮下瓦,后刮上瓦;
b.刮研应在设备精平后进行,刮研时应将轴上所有零件装上,
c.轴瓦与轴颈的接触点数不低于规范的要求。
d.薄壁轴瓦与轴径的配合间隙及接触状况由机械加工保证,其接触面不宜刮研。
②瓦背与轴承座孔的接触要求、上下轴瓦中分面的接合情况、轴瓦内孔与轴颈的接触点数,
应符合随机技术文件规定。
a.对于厚壁轴瓦,在未拧紧螺栓时,用0.05mm塞尺从外侧检查上下轴瓦接合面,任何部位塞
入深度应不大于接合面宽度的1/3;
b.对于薄壁轴瓦,在装配后,在中分面处用0.02mm的塞尺检查,不应塞入。
③轴承间隙的测量及调整。
a.顶间隙:轴颈与轴瓦的顶间隙可用压铅法检查,铅丝直径不宜大于顶间隙的3倍。
b.侧间隙:轴颈与轴瓦的侧间隙采用塞尺进行测量,单侧间隙应为顶间隙的1/2~2/3。
c.轴向间隙:对受轴向负荷的轴承需检查轴向间隙,检查时将轴推至极限位置,用塞尺或千
分表测量。
31.【多选】在对开式滑动轴承测量中,需要检查的间隙包括( )。
A.顶间隙
B.侧间隙
C.轴向间隙
D.底间隙
官方网站:www.youlu.com -25--26-
E.中部间隙
【考点32】垫铁的设置要求
(1)每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,并应设置在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位的
下方。
(2)设备底座有接缝处的两侧,应各设置一组垫铁,每组垫铁的块数不宜超过5块。
(3)放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间,垫铁的厚度不宜小于2mm。
(4)垫铁端面应露出设备底面外缘,平垫铁宜露出10~30mm,斜垫铁宜露出10~50mm,垫
铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。
(5)除铸铁垫铁外,设备调整完毕后各垫铁相互间应用定位焊焊牢。
32.【多选】下列关于垫铁设置的说法,符合规范要求的有( )。
A.每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁
B.垫铁不得设置在底座主要受力部位
C.设备底座接缝处的两侧各设置一组垫铁
D.每组垫铁的块数不宜超过5块
E.设备调平后,垫铁应与设备底座点焊牢固
【考点33】机械设备安装精度控制
影响因素 对安装精度的影响
设备基础 强度和沉降
地脚螺栓 紧固力和垂直度
垫铁埋设 承载面积和接触情况
设备灌浆 强度和密实度
测量误差 仪器精度、基准精度、技能水平和责任心
设备制造 制造精度、装配精度
运动部件之间的相对运动精度:直线运动精度、圆周运动精度、
设备装配 装配精度 传动精度等
配合面之间的配合精度和接触质量。
环境因素 设备基础温度变形、设备温度变形和恶劣环境场所。
33.【多选】影响设备安装精度的因素包括( )。
A.设备基础
B.地脚螺栓
C.垫铁埋设
D.设备灌浆
E.温度因素
官方网站:www.youlu.com -26--27-
【考点34】工业阀门检验
(1)阀门外观检查。
(2)阀门应进行壳体压力试验和密封试验,试验不合格者不得使用。
①阀门壳体试验压力和密封试验应以洁净水为介质,不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量
不得超过25ppm(25×10-6)。
②阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍,密封试验为阀门在20℃
时最大允许工作压力的1.1倍,试验持续时间不得少于5min,无特殊规定时,试验温度为5~
40℃。低于5℃时,应采取升温措施。
③对于公称压力<1.0MPa,且公称尺寸≥600mm的闸阀,
a.壳体压力试验可按管道系统的试验压力与系统一并进行试压。
b.闸板的密封试验可用色印等方法对密封面进行检查,结合面上的色印应连续。
④安全阀校验应按照设计文件和有关特种设备安全技术规范的规定,委托有资质的检验机构
进行整定压力调整和密封试验,安全阀校验应做好记录、铅封,并出具校验报告。
34.【多选】工业管道阀门试验中应进行的试验包括( )。
A.压力试验
B.密封试验
C.强度试验
D.硬度试验
E.韧性试验
【考点35】管道连接与敷设
(1)管道连接时,不得强力对口,端面的间隙、偏差、错口或不同心等缺陷不得采用加热管
子、加偏垫等方法消除。
(2)管道采用法兰连接时,
①法兰密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷;
②大直径密封垫片需要拼接时,应采用斜口搭接或迷宫式拼接,不得采用平口对接;
③法兰螺栓孔应跨中布置;
④法兰连接应与钢制管道同心,螺栓应能自由穿入;
⑤法兰平面之间应保持平行,法兰接头的歪斜不得用强紧螺栓的方法消除;
⑥法兰连接应使用同一规格螺栓,安装方向应一致,螺栓应对称紧固。
(3)管道与大型设备或动设备连接(如空压机、制氧机、汽轮机等),
①应在设备安装定位并紧固地脚螺栓后进行。
②无论是焊接还是法兰连接,连接时都不应使动设备承受附加外力。
③自由状态下法兰的平行度和同轴度应符合设计要求。
④管道与动设备最终连接时,应在联轴器上架设百分表监视动设备的位移。
35.【多选】管道与动设备连接前,需要检查自由状态下法兰的( )。
A.密封性能
B.平行度
官方网站:www.youlu.com -27--28-
C.螺栓拧紧程度
D.同轴度
E.法兰尺寸
【考点36】静电接地安装
(1)有静电接地要求的管道,各段管子间应导电。每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03
Ω时,应设导线跨接。管道系统的接地电阻值、接地位置及连接方式应符合设计文件的要求,
静电接地引线宜采用焊接形式。
(2)有静电接地要求的不锈钢和有色金属管道,导线跨接或接地引线不得与管道直接连接,
应采用同材质连接板过渡。
(3)静电接地安装完毕后,必须进行测试,电阻值超过规定时,应进行检查与调整。
36.【单选】关于管道安装后需要静电接地的说法正确的是( )。
A.每对法兰必须设置导线跨接
B.静电接地引线应采用螺栓连接
C.跨接引线与不锈钢管道直连
D.静电接地安装后应进行测试
【考点37】管道液压试验
①液压试验应使用洁净水,对不锈钢管、镍及镍合金管道,或对连有不锈钢管、镍及镍合金
管道或设备的管道,水中氯离子含量不得超过25ppm(25×10-6)。
②试验前,注入液体时应排尽空气。
③水压试验时环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。
④承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,
埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。
⑤管道的设计温度高于试验温度时,试验压力按下式计算:
P=1.5P[σ]/[σ]
T T t
式中
P——试验压力(表压)(MPa);
T
P——设计压力(表压)(MPa);
[σ]——试验温度下,管材的许用应力(MPa);
T
[σ]——设计温度下,管材的许用应力(MPa)。
t
a.当比值[σ]/[σ]>6.5时,应取6.5;
T t
b.应校核管道在试验压力条件下的应力,当试验压力在试验温度下产生超过管材屈服强度的
应力时,应将试验压力降至不超过管材屈服强度的应力。
⑥当管道与设备作为一个系统进行试验,
a.管道的试验压力≤设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验;
b.当管道试验压力>设备的试验压力,并无法将管道与设备隔开,以及设备的试验压力>管
道试验压力的77%时,经设计单位或建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。
官方网站:www.youlu.com -28--29-
【记:若P设备=(0.77~1)P管道,则P试验=P设备】
⑦液压试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,稳
压30min,检查压力表有无压降、管道所有部位有无渗漏和变形。
37.【单选】当工业管道的设计温度高于试验温度时,液压试验压力的计算公式为( )。
A.PT=1.5P
B.PT=1.5P[σ]T/[σ]t
C.PT=P[σ]T/[σ]t
D.PT=2P[σ]T/[σ]t
【考点38】管道泄漏性试验
①输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。
②泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。
③泄漏性试验压力为设计压力。
④泄漏性试验可结合试车一并进行。
⑤泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力并且停压10min后,采用涂刷中性发泡剂或
采用显色剂、气体分子感测仪等其他方法,巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空
阀、排气阀、排净阀等所有密封点应无泄漏。
⑥经气压试验合格且在试验后未经拆卸过的管道可不进行泄漏性试验。
38.【多选】工业管道系统泄漏性试验的正确实施要点有( )。
A.输送极度和高度危害介质的管道必须进行泄漏性试验
B.泄漏性试验应在压力试验前进行
C.泄漏性试验的试验介质宜采用空气
D.试验压力为设计压力的1.5倍
E.泄漏性试验可结合试车一并进行
【考点39】变压器搬运就位及吊芯检查
1)变压器运输
(1)充干燥气体运输的变压器,
①油箱内的气体压力应保持在0.01~0.03MPa,
②干燥气体露点必须低于-40℃,
③始终保持为正压力,并设置压力表进行监视。
(2)机械牵引变压器时,
①牵引着力点应在变压器重心以下,
②运输倾斜角不得超过15°,并采取防滑、防溜措施,
③牵引速度不应超过2m/min。
2)吊装就位
(1)变压器吊装时,钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上,
官方网站:www.youlu.com -29--30-
变压器顶盖上部的吊环仅作吊芯检查用,严禁用此吊环吊装整台变压器。
(2)装有气体继电器的变压器,
应使变压器顶盖沿气体继电器的气流方向有1.0%~1.5%的升高坡度。
3)吊芯检查
(1)油浸式电力变压器是否需要吊芯检查,
应根据变压器的大小、制造厂规定、存放时间、运输过程中有无异常和建设单位要求来确定。
(2)吊芯时的吊索与铅垂线的夹角不宜大于30°,器身不得与箱壁有接触。
器身检查完毕后,必须用合格的变压器油进行冲洗。
(3)检查内容:
①铁芯、绕组检查;绝缘围屏、引出线绝缘检查;
②无励磁调压切换装置、有载调压切换装置检查;
③绝缘屏障检查;
④强迫油循环管路与下轭绝缘接口部位检查。
【口诀:新换组瓶口线】
39.【多选】下列关于油浸式变压器二次搬运和就位的说法,正确的是( ).
A.变压器可用滚杠滚动及卷扬机拖运的运输方式
B.顶盖气体继电器流方向有0.5%的坡度
C.就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置固定
D.二次搬运时变压器倾斜角不得超过15°
E.可使用变压器顶盖上部用吊环吊装变压器
【考点40】GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)安装要求
(1)GIS分为室内、室外安装,室外安装的GIS应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度小于80%
的条件下进行,并应采取防尘、防潮措施。
(2)GIS预充氮气的箱体
①应先经排氮,然后充干燥空气,
②箱体内空气中的氧气含量必须达到18%以上时,安装人员才允许进入内部进行检查或安装。
(3)①允许露空安装的单元,
装配过程中应严格控制每一单元的露空时间,工作间歇应采取防尘、防潮措施。
②所有单元的开盖、内检及连接工作应在防尘室内进行;工作间断时,安装单元应及时封闭
并充入经过滤尘的干燥空气,保持微正压。
(4)GIS设备可采用充高纯氮气(纯度为99.999%)或抽真空来进行内部的净化和检漏。
(5)GIS设备充气前,按要求对设备进行真空处理,抽真空至规定指标,
①真空度为133×10-6MPa,再继续抽气30min,停泵30min,记录真空度A,
②再隔5h,读真空度B,
③若B-A<133×10-6MPa,则可认为合格,否则应进行处理并重新抽真空至合格为止。
(6)GIS设备充气时,应复检六氟化硫湿度,确认合格后方可使用。
充气后,对设备密封处、焊缝以及管路接头进行全面检漏,无泄漏为充装完毕。
官方网站:www.youlu.com -30--31-
充装完毕24h后,对设备中气体进行湿度测量,若超过标准,必须进行处理,直到合格。
当气室已充有六氟化硫气体,且含水量检验合格时,可直接补气。
40.【单选】下列关于GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)安装要求的说法中,错误的是( )。
A.室外安装的GIS应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度小于80%的条件下进行
B.GIS设备可采用充干燥空气或抽真空来进行内部的净化和检漏
C.GIS设备充气前,按要求对设备进行真空处理
D.GIS设备充气时,应复检六氟化硫湿度,确认合格后方可使用
【考点41】电动机的干燥处理
(1)电动机必须进行干燥处理:
①电动机≤1kV,使用500~1000V兆欧表,绝缘电阻值<1MΩ/kV的;
②电动机>1kV,使用2500V摇表,定子绕组绝缘电阻<1MΩ/kV,转子绕组绝缘电阻<0.5M
Ω/kV,并做吸收比(R60/R15)试验,吸收比<1.3的。
(2)电动机
①干燥处理可采用外部加热干燥法或电流加热干燥法。
②在干燥前应根据电动机受潮情况制定干燥方法及有关技术措施。
③干燥时不允许用水银温度计测量温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶。
(3)电动机
①干燥时的温度应缓慢上升,一般每小时的温升控制在5~8℃。
②干燥中要严格控制温度,在规定范围内,干燥最高允许温度应按绝缘材料的等级来确定,
一般铁芯和绕组的最高温度应控制在70~80℃。
③定时测量并记录绕组的绝缘电阻、绕组温度、干燥电源的电压和电流、环境温度。
④当电动机绝缘电阻达到规范要求,在同一温度下经5h稳定不变后认定干燥完毕。
41.【单选】对于1kV及以下的电动机,若使用500~1000V兆欧表测量得到的绝缘电阻值低
于下列哪个值时,电动机必须进行干燥处理( )。
A.0.5MΩ/kV
B.1MΩ/kV
C.1.3MΩ/kV
D.2MΩ/kV
【考点42】导线连接要求
(1)不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或架空地线严禁在一个耐张段内连接。
(2)导线或架空地线应使用配套接续管或耐张线夹进行连接。
(3)导线采用螺栓式耐张线夹或钳压管连接时,其试件应分别制作。应由具有资质的检测单
位对试件进行连接后的握着强度试验,握着强度试验的试件不得少于3组。
(4)握着强度
①液压握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%;
官方网站:www.youlu.com -31--32-
②螺栓式耐张线夹的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的90%;
③钳压管直线连接的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%。
架空地线的连接强度应与导线相对应。
(5)接续管和补修管
①≤66kV架空输电线路,在一个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和三个补
修管,当张力放线时不应超过两个补修管;
②110kV架空输电线路,在一个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和两个补
修管。
42.【单选】下列关于架空线路导线连接的说法正确的是( )。
A.导线采用螺栓式耐张线夹连接时,施工人员应对试件进行连接后的握着强度试验
B.螺栓式耐张线夹的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%
C.10kV架空输电线路,在一个档距内每根导线不应超过三个补修管
D.110kV架空输电线路,在一个档距内每根导线不应超过两个接续管
【考点43】电缆直埋敷设要求
(1)直埋电缆应使用铠装电缆,铠装电缆的金属保护层要可靠接地,接地电阻不得大于10
Ω。高压电缆敷设前应进行交接试验。
(2)①电缆沟的沟深一般为0.9m,沟底是松软土时,可直接敷设电缆;
如果沟底有石块或硬质杂物要铺设100mm厚的软土或细沙。
②一般电缆埋深应不小于0.7m,穿越农田时应不小于1m。
③电缆敷设后,上面要铺100mm厚的软土或细沙,再盖上混凝土保护板、警示带,覆盖宽度
应超过电缆两侧以外各50mm,覆土分层夯实。
【记:由下到上,沟底软土细沙→(电缆)→上铺软土细沙→混凝土盖板→埋深(覆土)】
(3)直埋电缆的中间接头
①应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外),
②盒下面应垫以混凝土基础板,长度要伸出接头保护盒两端600~700mm。
(4)直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处
应设置明显的方位标志或标桩。
43.【单选】当直埋电缆需要穿越农田敷设时,其埋设深度应至少为( )。
A.0.5m
B.0.7m
C.1.0m
D.1.2m
【考点44】自动化仪表取源部件安装要求
1)取源部件安装的一般规定
(1)取源部件的安装,应在工艺设备制造或工艺管道预制、安装的同时进行。
(2)安装取源部件的开孔与焊接必须在工艺管道或设备的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进
官方网站:www.youlu.com -32--33-
行。
(3)在高压、合金钢、有色金属的工艺管道和设备上开孔时,应采用机械加工的方法。
(4)在砌体和混凝土浇筑体上安装的取源部件应在砌筑或浇筑的同时埋入,当无法做到时,
应预留安装孔。
(5)安装取源部件时,不应在焊缝及其边缘上开孔及焊接。
(6)当设备及管道有绝热层时,安装的取源部件应露出绝热层外。
(7)取源阀门与设备或管道的连接不宜采用卡套式接头。
(8)取源部件安装完毕后,应与设备和管道同时进行压力试验。
2)温度取源部件安装要求
温度取源部件
①与管道垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴线垂直相交。
②在管道的拐弯处安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相重合。
③与管道呈倾斜角度安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相交。
3)压力取源部件安装要求
(1)压力取源部件的安装位置应选在被测物料流束稳定的位置。
(2)压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,压力取源部件应安装在温度取源部件的
上游侧。
(3)在水平和倾斜的管道上的安装要求:
①测量气体压力时,取压点的方位在管道的上半部。
②测量液体压力时,取压点的方位在管道的下半部与管道的水平中心线成0°~45°夹角的
范围内。
③测量蒸汽压力时,取压点的方位在管道的上半部,或者下半部与管道水平中心线成0°~
45°夹角的范围内。
44.【单选】自动化仪表的取源部件安装,做法正确的是( )。
A.在工艺管道防腐、衬里、吹扫后开孔和焊接
B.同一管段上,压力取源部件安装在温度取源部件下游侧
C.温度取源部件在管道上垂直安装时应与管道轴线垂直相交
D.温度取源部件在管道拐弯处安装时,应顺着物料流向安装
【考点45】防腐蚀方法
1)介质处理
包括去除介质中促进腐蚀的有害成分,调节介质的pH值及改变介质的湿度等。例如:锅炉给
水的除氧;在管道输送原油前,脱出原油中水及其他腐蚀性成分。
2)覆盖层
金属表面覆盖层是指在金属表面喷、衬、渗、镀、涂一层耐蚀性较好的金属或非金属物质,
使被保护金属表面与介质隔离,从而降低金属腐蚀的速度。设备及管道覆盖层主要有下列几
种形式:
(1)涂料涂层
官方网站:www.youlu.com -33--34-
(2)金属涂层
(3)衬里
3)电化学保护
电化学保护是利用金属电化学腐蚀原理对设备或管道进行保护,分为阳极保护和阴极保护两
种形式。
例如:硫酸设备等化工设备和设施可采用阳极保护技术;埋地钢质管道、管网以及储罐常采
用阴极保护技术。
4)添加缓蚀剂
45.【多选】防腐蚀的方法主要包括( )。
A.介质处理
B.覆盖层
C.电化学保护
D.添加缓蚀剂
E.手工处理
【考点46】设备及管道附件的绝热要求
(1)保温设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件,
应进行保温,当设计无规定时,可不必保温。
(2)保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件,
必须进行保冷,其保冷层长度不得小于保冷层厚度的4倍或敷设至垫块处,保冷层厚度应为
邻近保冷层厚度的1/2,但不得小于40mm。设备裙座里外均应进行保冷。
(3)设备铭牌
①施工后的保温层不得覆盖设备铭牌。
当保温层厚度高于设备铭牌时,
可将铭牌周围的保温层切割成喇叭形开口,开口处应规整,并应设置密封的防雨水盖。
②施工后的保冷层应将设备铭牌处覆盖,
设备铭牌应粘贴在保冷系统的外表面,粘贴铭牌时不得刺穿防潮层。
46.【单选】关于保冷塔上附件的保冷施工要求,正确的是( )。
A.吊耳、测温仪表管座不得进行保冷
B.附件的保冷层长度等于保冷层厚度
C.附件保冷层厚度为邻近保冷层厚度
D.塔器的裙座内、外壁均应进行保冷
【考点47】塔器设备的整体安装
(1)设置垫铁:
①设备每个地脚螺栓近旁至少设置一组垫铁,设置在加强筋下;
②每组垫铁的块数不宜超过5块,放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间;
③斜垫铁应成对相向使用,搭接长度不应小于全长的3/4;
官方网站:www.youlu.com -34--35-
④垫铁组高度宜为30~80mm,平垫铁宜露出10~30mm,斜垫铁宜露出10~50mm;
⑤垫铁端面应露出设备底面外缘,垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中
心;
⑥若是卧式带滑动端的设备,滑动端预埋板上严禁放置垫铁。
(2)找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固:
①以塔本体任意相邻的方位线作为垂直度找正基准,通过调整垫铁组,使塔的标高和垂直度
达到要求;
②分两次对称拧紧地脚螺栓,第一次拧至要求力矩的50%,第二次达到100%要求力矩;
③用0.25kg的手锤敲击各组垫铁,不应有松动的情况;
④检查合格后,24h内进行垫铁层间点焊。
⑤卧式设备
a.滑动端地脚螺栓宜处于支座长圆孔的中间,
位置偏差应偏向补偿温度变化所引起的伸缩方向。
b.设备配管结束后,松动滑动端支座地脚螺栓螺母,
使其与支座板面间留有1~3mm间隙,并紧固锁紧螺母。
47.【多选】关于塔器设备垫铁设置的技术要求,下列描述正确的有( )。
A.每个地脚螺栓近旁至少设置一组垫铁
B.垫铁应设置在加强筋下
C.每组垫铁块数不宜超过5块
D.平垫铁厚的宜放在下面,薄的宜放在中间
E.垫铁组高度宜为50~80mm
【考点48】金属拱顶储油罐倒装法施工
1)罐底安装
(1)底板铺设前,底面应涂刷沥青防腐漆二道,每板留出边缘50mm不刷;
(2)按排板方位图在基础上标出底板、边缘板的位置;
(3)底板由中心向外铺设;
(4)罐底板任意相邻两个焊接接头之间的距离以及边缘板对接焊缝距底圈罐壁纵焊缝的距离
不应小于300mm;
(5)底板边缘板外侧300mm的对接焊缝应先行组焊并进行射线探伤检测,焊缝合格后,在罐
底板上按罐体半径于罐内侧焊好限位铁。
2)第二圈板(自顶往下)组焊
①按图吊装第二圈板;
②各圈罐壁纵向焊缝宜向同方向错开板长的1/3,且不应小于300mm;
③组对时留两道活动口用以调整本圈壁板的周长,各用两个3t吊链收紧,其余各立缝先焊外
侧。
3)罐检验
储罐试验:
官方网站:www.youlu.com -35--36-
①罐底板的所有焊缝采用真空箱试漏法进行严密性试验;
②罐壁的严密性和强度试验采用注水到设计要求的充水高度,静置48h,罐壁无异常变形,
罐壁、罐底各部分焊缝无渗漏,则罐壁的严密性和强度试验合格;
③罐顶的严密性试验、强度试验和稳定性试验前封闭储罐,通过适当排水或注水的方法,使
罐顶处的负压或正压力达到试验所需要的参数值,正压时在罐顶涂以肥皂水检查,无泄漏则
罐顶严密性合格,正压和负压试验后立即将罐顶孔开启,使储罐内部与大气相通,恢复到常
压,罐顶无异常变形,则罐顶的强度和稳定性合格。
48.【多选】关于金属储罐罐底安装的要求,符合规定的有( )。
A.底板底面涂刷沥青防腐漆时每板留出边缘50mm不刷
B.按排板方位图在基础上标出底板、边缘板的位置
C.底板由外向中心铺设
D.罐底板任意相邻两个焊接接头之间的距离不应小于300mm
E.底板边缘板外侧300mm的对接焊缝无需射线探伤检测
【考点49】钢结构安装
1)钢结构紧固连接要求
(1)抗滑移试验:
①钢结构制作和安装单位,应分别进行高强度螺栓、连接摩擦面的抗滑移系数试验;
②当高强度螺栓连接节点按承压型连接或张拉型连接进行强度设计时,可不进行摩擦面抗滑
移系数的试验。
(2)高强度螺栓连接要求:
①高强度螺栓连接处的摩擦面采用手工砂轮打磨时,打磨方向应与受力方向垂直,且打磨范
围不应小于螺栓孔径的4倍。
②高强度大六角头螺栓连接副应由一个螺栓、一个螺母和两个垫圈组成,垫圈的倒角应朝向
螺栓头或螺母。
③扭剪型高强度螺栓连接副应由一个螺栓、一个螺母和一个垫圈组成。
2)钢结构安装要求
(1)多节柱安装时,每节柱的定位轴线应从地面控制轴线直接引上,不得从下层柱的轴线引
上,避免造成过大的累积误差。
(2)吊车梁和吊车桁架安装就位后不应下挠。
(3)钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应超
过相应设计值的1.15倍。
49.【单选】钢结构高强度螺栓连接摩擦面应进行的试验是( )。
A.拉伸试验
B.弯曲试验
C.抗滑移系数试验
D.硬度试验
官方网站:www.youlu.com -36--37-
【考点50】锅炉系统主要设备的安装技术要求
(1)锅炉焊接受热面组合安装技术要点:
①组合安装前受热面管应进行通球试验,合金部件应进行光谱复查。
②锅炉受热面组合形式包括直立式和横卧式。
(2)锅炉水压试验:
①锅炉受热面及其汽水系统设备安装完毕后应进行水压试验,
试验压力为汽包设计工作压力的1.25倍。
②锅炉的主汽阀、出水阀、排污阀和给水截止阀一起进行水压试验,而安全阀应隔离开。
③系统的最低处应装设排水管道,系统的最高处装设放空阀。
④水压试验后,应对锅炉设备进行带压湿养护或充氮养护。
⑤立式过热器内的水不能放尽时,冬季施工应采取防冻措施。
50.【单选】锅炉系统安装程序中,水冷壁安装的紧前工序是( )。
A.钢架组合安装
B.集箱安装
C.汽包安装
D.省煤器安装
【考点51】电站汽轮机的安装技术要求
安装的技术要点主要体现在本体安装和轴系对轮中心的找正等方面。
(1)低压缸组合安装技术要点:
①低压外下缸组合包括:
a.低压外下缸后段(电机侧)与低压外下缸前段(汽侧)先分别就位,
b.调整水平、标高、找中心后试组合,
c.符合要求后,将前、后段分开一段距离,
d.再次清理检查垂直结合面,
e.确认清洁无异物后再进行正式组合。
②低压外上缸组合包括:先试组合,以检查水平、垂直结合面间隙,符合要求后正式组合。
③低压内缸组合时汽缸找中心的基准
可以用激光、拉钢丝、假轴、转子等,目前多采用拉钢丝法。
【口诀:垃圾周转】
(2)轴系对轮中心的找正:
①轴系对轮中心找正主要是对高中压对轮中心、中低压对轮中心、低压对轮中心和低压转子-
电转子对轮中心的找正。在轴系对轮中心找正时,首先,要以低压转子为基准;
【口诀:高中弟弟店】
②轴系中心找正要进行多次,即:轴系初找,汽缸扣盖前的复找,基础二次灌浆前的复找,
基础二次灌浆后的复找,轴系联结时的复找。
【口诀:出口前后轴】
51.【单选】电站汽轮机组合时汽缸找中心的基准不包括( )。
官方网站:www.youlu.com -37--38-
A.激光
B.拉钢丝
C.假轴
D.定子
【考点52】炉体冷却设备安装
高炉内部冷却设备主要是冷却壁和冷却板,冷却壁设置于炉壳和炉衬之间,有光面冷却壁和
镶砖冷却壁两种。
(1)炉体冷却壁设备安装前,须进行通球试验。球的材质一般为木球或尼龙球,球径为水管
内径的76%±0.2mm。
(2)冷却壁通球试验合格后,应进行压力试验,试验压力应为工作压力的1.5倍,应稳压
10min,再将压力降至工作压力,停压30min,以压力不降、无渗漏为合格。
(3)冷却壁在现场安装过程中,不得碰撞。在吊装过程中发生严重碰撞并留有伤痕时,应单
独再次进行水压试验并合格。
(4)固定冷却壁的螺栓安装时,应均匀紧固,并及时焊接封罩。
52.【单选】炉体冷却壁设备安装前,须进行( )。
A.通水试验
B.通球试验
C.气密性试验
D.强度试验
【考点53】轧机设备的组成及分类
1)轧机设备的组成
轧钢设备由主机列设备和辅助设备组成。
(1)主机列设备。
由工作机座、传动装置(接轴、齿轮座、减速机、联轴器)及主电机组成。
(2)辅助设备。
①运输设备,如纵向运输轧材的辊道,垂直方向运输轧件的升降台,横向运输轧件的拉钢机
和移钢机;
②加工设备,如切断轧件的剪切机和锯机,矫直轧件的矫直机,卷取轧件的卷取机;
③其他精整设备,如翻转件用的翻钢机,回转轧件用的回转台,冷却轧件用的冷床;
④收集、酸洗、打印、包装等工序所用的各种机械设备。
2)轧机的分类
(1)按轧机设备安装精度等级可分为Ⅰ、Ⅱ两级:
①I级精度项目应包含板带轧机、粗轧与精轧的带材连轧机、平整机、管材连轧机、高速线
材轧机、棒材轧机、型材连轧机、中厚板成品轧机等;
②Ⅱ级精度项目应包含开坯机、钢坯轧机、穿孔机、焊管轧机等。
官方网站:www.youlu.com -38--39-
3)轧机机架吊装
轧机机架不仅制造精度高,且为轧钢设备中外型尺寸最大、重量最重的设备,多为超长(高)、
超宽、超重件,单片重量60~400t,高度8~16m,宽度3.5~5m。
轧机机架吊装方法有桥式起重机吊装法、移动式起重机吊装法、专用起重装置吊装法等。
53.【单选】轧机设置安装时要求,达到Ⅱ级安装精度的是( )。
A.焊管轧机
B.平整机
C.高速线材轧机
D.板带轧机
【考点54】分类管理计量器具
1)A类计量器具
(1)A类计量器具范围
①施工企业最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具。
例如:一级平晶、零级刀口尺、水平仪检具、直角尺检具、百分尺检具、百分表检具、千分
表检具、自准直仪、立式光学计、标准活塞式压力计等。
②列入国家强制检定目录的工作计量器具。
例如:
a.用于安全防护的
压力表、电能表、接地电阻测量仪、声级计、透射式烟度计、电力测量用互感器;
b.用于测绘的
手持式激光测距仪、全站仪、测地型GNSS接收机;
c.用于有毒有害、易燃易爆气体检测(报警)的
二氧化硫气体检测仪、硫化氢气体分析仪、一氧化碳检测报警器、一氧化碳和二氧化碳红外
线烟气分析仪、化学发光法氮氧化物分析仪、甲烷测定器。
(2)A类计量器具管理办法
属于企业最高计量标准器具,按照《中华人民共和国计量法》的有关规定,送至法定或者授
权的计量检定机构,定期检定。
2)B类计量器具
(1)B类计量器具范围
B类计量器具是用于工艺控制、质量检测及物资管理的计量器具。
例如:卡尺、千分尺、百分表、千分表、水平仪、直角尺、塞尺、水准仪、经纬仪、测厚仪;
温度计、温度指示调节仪;压力表、测力计、转速表、砝码、硬度计、万能材料试验机、天
平;电压表、电流表、欧姆表、电功率表、功率因数表;电桥、电阻箱、检流计、万用表、
标准电信号发生器;示波器、阻抗图示仪、电位差计、分光光度计等。
(2)B类计量器具管理办法
B类计量器具可由所属企业计量管理部门定期检定校准。企业计量管理部门无权检定的项目,
可送交法定或者授权的计量检定机构检定。
官方网站:www.youlu.com -39--40-
3)C类计量器具
(1)C类计量器具范围
①计量性能稳定,量值不易改变,低值易耗且使用要求精度不高的计量器具。
如钢直尺、弯尺、5m以下的钢卷尺等。
②与设备配套,平时不允许拆装的指示用计量器具。
如电压表、电流表、压力表等。
③非标准计量器具。
如垂直检测尺、游标塞尺、对角检测尺、内外角检测尺等。
(2)C类计量器具管理办法
对新购入的C类计量器具,经库管员验货、验证合格后即可发放使用。定期送至所属企业计
量管理部门校准或校验。
【记:记住少的A类和B类,以排除法定C类】
54.【多选】下列计量器具中,属于B类计量器具的有( )。
A.木尺
B.钢直尺
C.塞尺
D.焊接检验尺
E.卡尺
【考点55】配电装置的设置要求
(1)总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分
配电箱与开关箱的距离不应超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超
过3m。
(2)每台用电设备应有各自专用的开关箱,不得用同一个开关箱直接控制2台及以上用电设
备(含插座)。
(3)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置;当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路
配电。动力开关箱与照明开关箱必须分设。
(4)配电(开关)箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,
再整体紧固在配电(开关)箱箱体内。金属电器安装板应与保护接地导体(PE)做电气连接。
(5)配电箱的电器安装板上必须分设N端子板和PE端子板。N端子板必须与金属电器安装
板绝缘;PE端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的中性导体(N)必须通过N
端子板连接;保护接地导体(PE)必须通过PE端子板连接。
(6)配电(开关)箱定期维修、检查时,应将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,设置
专人监护,并悬挂“禁止合闸、有人工作”的停电标识牌,不得带电作业。
55.【单选】关于配电箱的设置要求,下列说法正确的是( )。
A.总配电箱应设在负荷中心区域
B.分配电箱与开关箱的距离不应超过30m
C.开关箱与固定设备距离不宜超过5m
官方网站:www.youlu.com -40--41-
D.分配电箱应设在靠近电源的区域
【考点56】特种设备的种类
特种设备包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、压
力管道元件、安全附件、场(厂)内专用机动车辆等。
1)锅炉
承压蒸汽锅炉 承压热水锅炉 有机热载体锅炉
同时具备 容积 大于或者等于 - -
30L
压力 额定蒸汽压力大 出口水压大于或 -
于 或 者 等 于 者等于 0.1MPa
0.1MPa(表压) (表压)
功率 - 额定功率大于或 额定功率大于或
者等于0.1MW 者等于0.1MW
2)压力容器
固定式容器和移动式容器 气瓶 氧舱
气体 液化气 液体 气体 液化气 液体 医用氧
体 体 舱,高
同时具 温度 - 最高工 - 标准沸 气压舱
备 作温度 点等于
高于或 或者低
者等于 于 60°
标准沸 C
点的液 液体
体
压力 最高工作压力大于或者等于 公称工作压力大于或者等于
0.1MPa(表压) 0.2MPa(表压)
容积 容积大于或者等于 30L 且内 压力与容积的乘积大于或者
直径 等于1.0MPa·L
(非圆形截面指截面内边界
最大几何尺寸)大于等于
150mm
3)压力管道:
气体 液体 除外
同时具备 介质 气体、液化气体、 可燃、易爆、有 输送无毒、不可
蒸汽 毒、有腐蚀性、 燃、无腐蚀性气
官方网站:www.youlu.com -41--42-
最高工作温度高 体
于或者等于标准
沸点
压力 最高工作压力大于或者等于0.1MPa 最高工作压力小
(表压) 于 1.6MPa(表
压)
直径 公称直径大于或者等于50mm 公称直径小于
150mm
设备本体所属管
道
4)起重机械:
升降机 起重机 塔式起重 装卸桥 机械式停
机 车设备
类型 施工、简易 桥式、流动 - - -
式、缆索、
门式、门座
式、桅杆式
同时具备 额定起重 大于或者 大于或者 额定起重 生产率大 -
量 等于0.5t 等于3t 力矩大于 于或者等
或者等于 于300t/h
40t·m
提升高度 - 大于或者等于2m 层数大于
或者等于2
层
56.【单选】《特种设备安全监察条例》中规定的特种设备不包括( )。
A.锅炉
B.压力容器
C.起重机械
D.航空航天器
【考点57】特种设备安装、改造、修理告知
项目 核心规定与要求
法律依据 《特种设备安全法》,施工前必须书面告知。
告知性质 非行政许可,是一种备案程序。告知后即可施工,目的是便于监管部门掌握信息并
官方网站:www.youlu.com -42--43-
项目 核心规定与要求
进行安全监察。
1.主送:直辖市或设区的市的特种设备安全监督管理部门(办理使用登记的部门)。
告知对象
2.抄送:实施监督检验的特种设备检验机构。
只需填写法定的《特种设备安装改造维修告知书》。监管部门不得要求提供超出告
告知内容
知书内容的其他信息或额外材料(特种设备许可证书复印件除外)。
派人送达、挂号邮寄、特快专递、网上告知、传真、电子邮件等(采用传真或电子
告知方式
邮件时,需确认对方收到)。口诀:送邮递网传点
监管部门应签收。当场或2个工作日内签收;逾期未签收的,视为告知生效,施工
告知生效
单位可施工。
施工单位 对告知内容的真实性、准确性和完整性负责。内容失实或关键项目不全,需修改并
责任 重新办理告知。
1.跨省长输管道:向国家市场监督管理总局告知。
2.省内跨市长输管道:向省级质量技术监督部门告知。
特殊情况
3.包含压力容器或压力管道的设备系统(如解体安装的压缩机等):由使用单位直
接办理使用登记,无需办理压力管道/容器的安装告知和监督检验。
57.【单选】特种设备施工告知的方式不包括( )。
A.派人送达
B.挂号邮寄或特快专递
C.网上告知
D.电话告知
【考点58】危大工程
1.机电工程
(1)危大工程:
①采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量≥10kN的起重吊装工程;
②采用起重机械进行安装的工程;
③起重机械安装和拆卸工程。
(2)超过一定规模的危大工程:
①采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量≥100kN的起重吊装工程;
②起重量≥300kN,或搭设总高度≥200m,或搭设基础标高≥200m的起重机械安装和拆卸工
官方网站:www.youlu.com -43--44-
程;
③跨度≥36m的钢结构安装工程,或跨度≥60m的网架和索膜结构安装工程;
④重量≥1000kN的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。
2.电力建设工程:
超过一定规模的危大工程:
①采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量≥100kN的起重吊装工程;
②起重量≥600kN的起重设备安装工程;
③高度≥200m的内爬起重设备的拆除工程;
④风机(含海上)吊装工程。
58.【单选】下列属于超过一定规模危大工程的是( )。
A.采用非常规起重设备,单件起吊重量1t的吊装工程
B.采用起重机械进行安装的工程
C.起重量20t的起重机拆卸工程
D.搭设总高度220m的起重机安装工程
【考点59】施工方案实施
(1)施工方案的编制人员应向施工作业人员做施工方案的技术交底。
交底内容:工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施、环
境保护措施等。
(2)①编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。
②施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底,并由双方和项目专职安全生产管理
人员共同签字确认。
59.【案例】在各工程开工前,技术人员对施工作业人员就操作方法和要领、安全措施进行了
施工方案技术交底。
【问题】施工方案技术交底还应包括哪些内容。
【考点60】投标人资格审查
1)资格预审
资格预审包括基本资格审查和专业资格审查。专业资格审查主要包括:
①类似工程业绩;
②人员状况,包括承担本项目所配备的管理人员和主要人员的名单和简历;
③履行合同任务而配备的施工装备等;
④财务状况,包括申请人的资产负债表、现金流量表等。
【口诀:野人装菜】
60.【多选】投标单位专业资格审查包括( )。
A.类似工程业绩
B.人员状况
C.财务状况
官方网站:www.youlu.com -44--45-
D.施工装备
E.施工方案
【考点61】机电工程项目索赔
1)索赔发生的原因
(1)合同当事方违约,不履行或未能正确履行合同义务与责任。
(2)合同条文错误,如合同条文不全、错误、矛盾,设计图纸错误等。
(3)合同变更。
(4)不可抗力因素。如恶劣气候条件、地震、疫情、洪水等。
2)索赔成立的三个前提条件
(1)与合同对照,事件已造成了承包商工程项目成本的额外支出或直接工期损失。
(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包商的责任。
(3)承包商按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
【记:有损失,非己任,走程序】
61.【单选】下列选项中属于不可抗力因素的是( )。
A.施工单位管理失误导致的工期延误
B.市场原材料价格大幅上涨
C.突发地震造成工程无法正常施工
D.设计图纸出现技术性缺陷
【考点62】施工进度偏差对后续工作和总工期影响的分析
分析步骤 条件 对后续工作和总工期的影响 处理措施
是(位于关键线 无论偏差大小,均影响后续工
必须调整
路上) 作和总工期
​ ​ 是否为关键工作
​ ​
否(非关键工 需比较偏差值与总时差、自由
进入下一步分析
作) 时差的关系
偏差>总时差 影响后续工作和总工期 必须调整
​ ​ 比较进度偏差与
总时差​ ​ 对总工期无影响,对后续工作
偏差≤总时差 进入下一步分析
影响需进一步分析
​ ​ 比较进度偏差与 根据后续工作允许
偏差>自由时差 对后续工作产生影响
自由时差​ ​ 影响程度调整
官方网站:www.youlu.com -45--46-
偏差≤自由时
对后续工作无影响 原计划可不调整
差
62.【单选】当关键工作上出现进度偏差时,下列说法正确的是( )。
A.只要偏差不大就不会影响总工期
B.无论偏差大小都会影响后续工作和总工期
C.只需比较偏差与自由时差的关系
D.该偏差对总工期一定没有影响
【考点63】质量计划编制要求
1)确定质量目标
2)建立组织机构
3)制定项目经理部各级人员、部门的岗位职责
4)建立质量保证体系和控制程序
5)质量控制点策划
(1)质量控制点是指对工程的性能、安全、寿命、可靠性等有严重影响的关键部位或对下道
工序有严重影响的关键工序。
(2)质量控制点明细表应包括:控制系统和控制环节的名称及责任人,控制点的名称、控制
级别和责任人,记录表编号及名称等。
施工质量控制点明细表中的质量控制点和检查等级可根据业主的需要进行适当增减和调整。
(3)质量控制点的确定原则:
①施工过程中的关键工序或环节,
如电气装置的高压电器和电力变压器、钢结构的梁柱板节点、关键设备的基础、压力试验、
垫铁设置等;
②工序的关键质量特性,
如焊缝的无损检测,设备安装的水平度和垂直度偏差等;
③施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序,
如焊条烘干、坡口处理等;
④质量特性的关键因素,
如管道安装的坡度、平行度的关键因素是施工人员,
冬季焊接施工的焊接质量关键因素是环境温度等;
⑤对后续工程(后续工序)施工质量或安全有重大影响的工序、部位或对象;
⑥采用新工艺、新技术、新材料的部位或环节;
⑦隐蔽工程等。
【记:关键(薄弱、重大影响、新)工序/部位/环节/对象→关键质量特性→关键因素】
(4)质量控制点等级的划分:
根据各控制点对工程质量的影响程度,分为A、B、C三级质量控制点。
A级控制点:影响装置、设备的安全运行、使用功能或运行后出现质量问题时必须停车才可
官方网站:www.youlu.com -46--47-
处理或合同协议有特殊要求的质量控制点,必须由施工、监理和业主三方质检人员共同检查
确认并签证。
B级控制点:影响下道工序质量的质量控制点,由施工、监理双方质检人员共同检查确认并
签证。
C级控制点:对工程质量影响较小或运行后出现问题,可随时处理的次要质量控制点,由施
工方质检人员自行检查确认。
63.【典型例题】A级控制点的设置和检查确认需要( )的共同参与。
A.施工单位
B.业主单位
C.勘察单位
D.设计单位
E.监理单位
【考点64】现场质量检查的内容和方法
1)工程项目质量检验的三检制
①自检是指由操作人员对自己的施工作业或已完成的分项工程进行自我检验,实施自我控制、
自我把关,及时消除异常因素,以防止不合格品进入下道作业。
②互检是指操作人员之间对所完成的作业或分项工程进行的相互检查,是对自检的一种复核
和确认,起到相互监督的作用。互检的形式可以是同组操作人员之间的相互检验,也可以是
班组的质量检查员对本班组操作人员的抽检,同时也可以是下道作业对上道作业的交接检验。
③专检是指质量检验员对分部工程施工班组完成的作业或分项工程进行检验,用以弥补自检、
互检的不足。
2)现场质量检查的方法
现场质量检查的方法主要有目测法、实测法、试验法等。
(1)目测法。凭借感官进行检查,也称观感质量检验。
(2)实测法。通过实测数据与施工规范、质量验收标准的要求及允许偏差值进行对照,以此
判断质量是否符合要求。
(3)试验法。通过必要的试验手段对质量进行判断的检查方法。主要包括:理化试验、无损
检测、试压、试车等。
64.【单选】机电工程工序质量检查的基本方法不包括( )。
A.试验检验法
B.实测检验法
C.抽样检验法
D.感官检验法
【考点65】项目考核成本(目标成本)、项目计划成本、项目实际成本
1)项目考核成本(目标成本)
官方网站:www.youlu.com -47--48-
企业下达给项目部的成本是项目考核成本,是根据企业的有关定额经过评估、测算而下达的
用于考核的责任目标成本,也是考核工程项目成本支出的重要尺度。
2)项目计划成本
在考核成本的基础上,根据工程项目的技术特征、自然地理特征、劳动力素质、设备情况等,
考虑一定的余量,项目部自行制订的计划成本,即项目管理的成本目标,它是控制项目成本
支出的标准。项目计划成本应低于公司下达的项目考核目标成本。
3)项目实际成本
4)计划成本降低率与实际成本降低率
计划成本降低率=(目标成本-计划成本)/目标成本
实际成本降低率=(目标成本-实际成本)/目标成本
65.【典型例题】计算计划成本降低率的公式为( )。
A.(目标成本-计划成本)/计划成本
B.(目标成本-计划成本)/目标成本
C.(计划成本-目标成本)/计划成本
D.(计划成本-目标成本)/目标成本
【考点66】应急预案的培训与演练
预案类型​ 主要内容​ 适用范围​ 演练频率
应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风
综合应急预案 公司级别应急管
险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措
​ 理
施、应急预案管理 每年至少
1次
专项应急预案 针对专业活动(如
应急指挥机构与职责、处置程序和措施
​ 重大吊装作业)
现场处置方案 施工现场突发通 ·至少1
应急工作职责、应急处置措施和注意事项
​ 用情况处置 次
66.【单选】关于施工单位应急预案演练的说法,错误的是( )。
A.每年至少组织一次综合应急预案演练
B.每年至少组织一次专项应急预案演练
C.每半年至少组织一次现场处置方案演练
D.每年至少组织一次安全事故应急预案演练
【考点67】扬尘控制
(1)①运送土方、垃圾、设备及建筑材料等时,不应污损道路。
官方网站:www.youlu.com -48--49-
②运输容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆,应采取措施封闭严密。
③施工现场出口应设置洗车设施,保持开出现场车辆的清洁。
(2)现场道路、加工区、材料堆放区宜及时进行地面硬化。
(3)土方作业阶段,采取洒水、覆盖等措施,使作业区目测扬尘高度小于1.5m。
(4)对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施;对粉末状材料应封闭存放。
(5)建(构)筑物机械拆除前,应做好扬尘控制计划。
(6)拆除爆破作业前应做好扬尘控制计划。
(7)不得在施工现场燃烧废弃物。
(8)管道和钢结构预制应在封闭的厂房内进行喷砂除锈作业。
67.【单选】下列绿色施工环境保护措施中,属于扬尘控制的是( )。
A.对建筑垃圾进行分类
B.施工现场出口设置洗车槽
C.防腐保温材料妥善保管
D.施工后恢复被破坏的植被
【考点68】人力资源配置
1)施工现场项目部主要人员的配备
(1)项目部负责人
①项目经理、项目副经理、项目技术负责人。
②项目经理必须具有机电工程建造师资格及安全生产考核合格证。
(2)项目技术负责人
①必须符合规定,且具有规定的机电工程相关专业职称,
②有从事工程施工技术管理工作经历。
(3)项目部技术人员
根据项目大小和具体情况,按分部、分项工程及专业配备。
(4)项目部现场施工管理人员
①施工员、材料员、安全员、机械员、劳务员、资料员、质量员、标准员等必须经培训、考
试、持证上岗。
【口诀:老子按指标踩鸡屎】
②项目部现场施工管理人员的配备,应根据工程项目的需要。
③施工员、质量员要根据项目专业情况配备,安全员要根据项目大小配备。
(5)项目部现场主要技术工人
根据项目具体情况,按单位、分部、分项工程和专业配备。必须持证上岗。
2)特种作业和特种设备作业人员配置要求
(1)特种作业人员
①包括:建筑电工,建筑架子工,建筑起重信号司索工,建筑起重机械司机,建筑起重机械
安装拆卸工,高处作业吊篮安装拆卸工。
②特种作业人员资格条件及管理要求:
官方网站:www.youlu.com -49--50-
a.特种作业人员必须取得建筑施工特种作业人员操作资格证书后方可上岗作业。
b.离开特种作业岗位6个月以上的应重新进行实际操作考试,经确认合格后方可上岗作业。
(2)特种设备作业人员
机电安装工程中涉及的特种设备作业人员有:
①特种设备安全管理人员
②电梯维修工
③起重机作业人员(起重机指挥、起重机司机)
④特种设备焊接作业人员
68.【多选】项目部现场施工管理人员包括( )。
A.施工员
B.劳务员
C.机械员
D.标准员
E.工具员
官方网站:www.youlu.com -50--51-
【考点69】机电工程项目试运行组织
试运行类
定义与目的 责任方/组织方 主要参加单位 关键工作内容
型
施工单位、监理
对单台设备进行空 单位、设计单
施工单位:编制并报批方案、
单机试运 负荷或模拟介质运 位、建设单位、
施工单位 组织实施、测试、记录验收。
行 行,检验安装质量 重要设备厂家
监理/建设单位:审批方案。
和设备性能。 (特种设备需
邀监管单位)
建设单位:提供资源、审批
建设单位、生产
方案、选用和组织试运行操
对整个系统以水/ 单位、施工单
作人员;实施试运行操作。
联动试运 空气为介质进行模 建设单位(可委 位、调试单位、
调试单位:编制方案、指挥
行 拟运行,检验系统 托施工单位) 设计单位、监理
运行。
联动性能。 单位、重要设备
施工单位:负责监护、处理
厂家
问题、技术指导。
建设单位:组织、协调、指
按设计介质打通全 建设单位(生产
挥。
负荷试运 流程,检验装置除 部门)、调试单
建设单位 生产部门/调试单位:负责指
行 产量外的全部性 位、设计单位、
挥和操作。
能,生产合格产品。 施工单位等
各方:共同编制试运行方案。
69.【单选】下列关于联动运行时责任分工的说法,正确的是( )。
A.建设单位审批联动试运行方案
B.监理单位负责岗位操作的监护
C.施工单位负责提供试运行资源
D.生产部门负责指挥联动试运行
官方网站:www.youlu.com -51--52-
【考点70】机电工程保修的责任范围和保修期限
质量问题原因 保修执行方 经济责任承担方
施工单位的施工责任或施工质量不良 施工单位 施工单位
双方责任 施工单位 协商解决,各自承担
建设单位提供的设备、材料质量不良 施工单位(协助) 建设单位
建设单位(用户)责任 施工单位 建设单位
(2)建设工程中安装工程在正常使用条件下的最低保修期限为:
①建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算;
②电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为2年;
③供热和供冷系统为2个供暖期、供冷期。
④其他项目的保修期由发包单位与承包单位约定。
70.【多选】机电工程保修期限的规定包括( )。
A.保修期自竣工验收合格之日起计算
B.电气管线保修期为1年
C.给水排水管道保修期为2个供暖期
D.设备安装工程保修期为2年
E.供热和供冷系统保修期为2个供冷期或者2个供暖期
习题答案
1.【答案】B
2.【答案】C
3.【答案】D
4.【答案】ABDE
5.【答案】ABC
6.【答案】BCD
7.【答案】ABCD
8.【答案】ABDE
9.【答案】ADE
10.【答案】ABD
11.【答案】B
12.【答案】B
13.【答案】
官方网站:www.youlu.com -52--53-
问题①:吊杆直径6mm错误,
整改:室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm
问题②:吊杆设置在母线槽连接器处错误。
整改:固定点位置不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。
问题③:中间一节母线槽未设置支吊架错误。
14.【答案】变配电室的金属梯架应至少设置3个与接地保护导体的连接点。起始端和终点端
均应可靠接地,20~30m处设置一个连接点。
15.【答案】C
16.【答案】存在问题
(1)保护接地线在插座之间串联连接错误;
不良后果:如果保护接地线在插座端子虚接或者断开,会使故障点之后的插座失去保护接地
功能。
(2)相线与中性线利用插座本体的接线端子转接供电。
不良后果:
①利用插座本体的接线端子转接供电,插座同时连接负载时,接线端子电流会较大,易因超
载过热而损坏。
②当插座使用过程中,由于插头的频繁操作,造成端子接线松动,导致插座断电。
17.【答案】C
18.【答案】不符合规范要求之处:
(1)穿墙套管厚度错误。应设钢板厚度不小于1.6mm的钢制防护套管。
(2)水泥砂浆密封错误。风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。
(3)防火阀支架设置错误。边长或直径大于等于630mm的防火阀应设置独立支吊架。
(4)防火阀位置错误。防火分区隔墙两侧的防火,距离墙表面应不大于200mm。
(5)水管与风管共用吊架错误;水管与风管的支吊架要分开设置,并水管应置于风管的下方。
19.【答案】B
20.【答案】空调供水管试验压力为:1.3MPa+0.5MPa=1.8MPa
冷却水管的试验压力为:0.9MPa×1.5=1.35MPa
试验压力最低不小于多少0.6Mpa。
21.【答案】ABCD
22.【答案】D
23.【答案】BCDE
24.【答案】D
25.【答案】
(1)井道内照明灯距离井道最高点和最低点1m,不符合要求;井道最高点和最低点0.5m内
应各装一盏灯。
(2)中间灯间距8m,不符合要求;中间灯间距不超过7m。
(3)照明灯电压220V,照度40lx,不符合要求;宜采用36V安全电压,照度不得小于50lx
(4)层门围封高度1m,围封下部无踢脚板,不符合要求;厅门预留孔必须设有高度不小于
官方网站:www.youlu.com -53--54-
1200mm的安全保护围封(安全防护门),并应保证有足够的强度,保护围封下部应有高度不
小于100mm的踢脚板
(5)未设置井道安全门,不符合要求;相邻两层门地坎间的距离大于11m时,其间必须设置
井道安全门。
26.【答案】D
27.【答案】B
28.【答案】D
29.【答案】A
30.【答案】C
31.【答案】ABC
32.【答案】ACD
33.【答案】ABCD
34.【答案】AB
35.【答案】BD
36.【答案】D
37.【答案】B
38.【答案】ACE
39.【答案】ACD
40.【答案】B
41.【答案】B
42.【答案】C
43.【答案】C
44.【答案】C
45.【答案】ABCD
46.【答案】D
47.【答案】ABCD
48.【答案】ABD
49.【答案】C
50.【答案】B
51.【答案】D
52.【答案】B
53.【答案】A
54.【答案】CDE
55.【答案】B
56.【答案】D
57.【答案】D
58.【答案】D
59.【答案】施工方案技术交底还应包括:施工程序和顺序、施工工艺、质量控制、环境保护
官方网站:www.youlu.com -54--55-
措施等。
60.【答案】ABCD
61【答案】C
62.【答案】B
63.【答案】ABE
64.【答案】C
65.【答案】B
66.【答案】D
67.【答案】B
68.【答案】ABCD
69.【答案】A
70.【答案】ADE
官方网站:www.youlu.com -55-