夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

HQ-建筑-案例100问_2026二建建筑SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_39-2026年二建建筑-环球网校-案例100问

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 26 页PDF · 1.0MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《HQ-建筑-案例100问_2026二建建筑SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_39-2026年二建建筑-环球网校-案例100问》第1页预览
2
《HQ-建筑-案例100问_2026二建建筑SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_39-2026年二建建筑-环球网校-案例100问》第2页预览
3
《HQ-建筑-案例100问_2026二建建筑SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_39-2026年二建建筑-环球网校-案例100问》第3页预览
4
《HQ-建筑-案例100问_2026二建建筑SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_39-2026年二建建筑-环球网校-案例100问》第4页预览
5
《HQ-建筑-案例100问_2026二建建筑SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_39-2026年二建建筑-环球网校-案例100问》第5页预览
6
《HQ-建筑-案例100问_2026二建建筑SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_39-2026年二建建筑-环球网校-案例100问》第6页预览
7
《HQ-建筑-案例100问_2026二建建筑SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_39-2026年二建建筑-环球网校-案例100问》第7页预览
8
《HQ-建筑-案例100问_2026二建建筑SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_39-2026年二建建筑-环球网校-案例100问》第8页预览
9
《HQ-建筑-案例100问_2026二建建筑SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_39-2026年二建建筑-环球网校-案例100问》第9页预览
10
《HQ-建筑-案例100问_2026二建建筑SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_39-2026年二建建筑-环球网校-案例100问》第10页预览

本文档共 26 页 剩余 16 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2026环球网校二级建造师《建筑工程管理与实务》案例100问
第1 篇建筑工程技术
第2章 主要建筑工程材料的性能与应用
1.国家标准规定,有较高要求的抗震结构适用的钢筋应满足的要求有哪些?
第3章建筑工程施工技术
2.验槽的主要程序有哪些?
3. 基坑工程现场监测的对象宜包括哪些?
8
7
1
9
4
8
3
4.锤击沉桩法一般施工程序信?
微
系
联
题
押
准
5.静力压桩法一般施工程序?
精
6.泥浆护壁法钻孔灌注桩施工工艺流程?
7.沉管灌注桩成桩施工工艺流程?
8
7
1
9
8.基础底板大体积混凝土温控指标? 4
8
3
信
微
系
联
一
唯
9.大体积混凝土裂缝的控制措施?
10.常见模板体系有哪些?
扫码关注更多内容
第 1 页 共 26 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
11.模板及支架设计应包括哪些主要内容?
12.模板的拆除有哪些要求?
(1)顺序:
(2)侧模拆除要求:
(3)底模拆除要求:
构件类型 构件跨度(m) 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%)
≤2
板 >2,≤8
>8
≤8
梁、拱、壳 8
7
>8 9 1
4
8
3
信
悬臂结构 微
系
(4)快拆支架体系: 联
题
押
准
13.各种钢筋下料精长度应如何计算?
14. 钢筋加工内容主要包括哪些 ?
15.板的钢筋网绑扎规定?
8
1
7
9
信
3
8
4
微
系
联
一
唯
16.混凝土的搅拌与运输要求?
17.混凝土浇筑相关要求?
扫码关注更多内容
第 2 页 共 26 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
18.施工缝施工要求?
19.后浇带的设置和处理有哪些要求?
20.混凝土的养护时间应符合的规定?
8
7
1
4
9
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
21.不得设置脚手眼 的墙体或部位?
8
1
7
9
8
4
信
3
22.砖砌体工程的砌筑方法主要有哪些?
微
系
联
一
唯
23.砖砌体留直槎处加设的拉结筋应符合的要求?
24.在没有采取有效措施的情况下,不应使用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块
砌体的部位或环境?
扫码关注更多内容
第 3 页 共 26 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
25.钢结构产生夹渣的主要原因及处理方法?
26.应在钢结构制作及安装前进行焊接工艺评定试验的情形有哪些?
27.高强度螺栓的连接要点主要有哪些?
8
7
1
28.装配式工程构件进场要求?4 9
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
29. 预制柱、剪力墙板、预制梁或叠 合梁和叠合板的吊装流程分别是什么?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
30.常用施工脚手架的分类有哪些?
31.脚手架承受的荷载包括哪些内容?
扫码关注更多内容
第 4 页 共 26 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
32.作业脚手架连墙件的设置要求?
33.作业脚手架的竖向剪刀撑设置要求?
34.支撑脚手架水平和竖向剪刀撑的设置要求?
35.脚手架可调底座和可调托撑的设置要求?
8
7
1
4
9
8
3
信
微
系
联
36.屋面的防水等级和题防水做法?
押
准
精 防水层
防水等级 防水做法
防水卷材 防水涂料
一级
二级
三级
37.屋面卷材防水层铺贴要求?
8
1
7
9
信
3
8
4
微
系
联
一
唯
38.防水混凝土有哪些施工要求?
39.地下卷材防水层施工要求?
扫码关注更多内容
第 5 页 共 26 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
40.关于建筑幕墙预埋件有哪些要求?
41.建筑幕墙有哪些防雷构造要求?
42.冬期施工的混凝土,临界强度值应该满足的规定?
8
7
1
4
9
8
3
信
微
系
联
题 第2 篇建筑工程相关法规与标准
押
准
第4章相关法规
精
43.施工现场建筑垃 圾减量的原则?
44. 建设工程质量检测报告 应包括哪些内容?
45. 禁止使用的施工工艺有哪些?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
46.单位工程、分部工程、分项工程和检验批施工质量验收 的划分依据?
第5 章相关标准
47.土石方工程开挖原则?
48.钢筋隐蔽工程验收的内容?
扫码关注更多内容
第 6 页 共 26 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
49.当混凝土结构施工质量不符合要求时,应如何处理:
50. 外围护系统应根据工程实际情况进行的现场试验和测试有哪些?
51.室内环境污染物浓度检测结果不符合规范规定的处理办法?
52.民用建筑工程根据控制室内环8境 污染的不同要求如何分类?
7
1
I类 4 9
8
3
信
微
Ⅱ类
系
联
题
53.民用建筑工程室内押环境污染物浓度限量?
准
污染物 精 Ⅰ类民用建筑工程 Ⅱ类民用建筑工程
氡(Bq/m3)
甲醛(mg/m3)
氨(mg/m3)
苯(mg/m3)
甲苯(mg/m3)
二甲苯(mg/m3)
TVOC(mg/m3)
8
第3 篇建筑工 程项目管理实务 1 7
9
第6 章建筑工程企 业 资质与施工组织
信
3 8
4
54.项目部主要人员执业资格? 微
系
岗位 资格要求 联
一
唯
项目经理
项目安全管理部门负
责人、专职安全员
特殊工种操作人员
55.项目管理绩效等级划分?
56.单位工程施工组织设计编制与审批?
扫码关注更多内容
第 7 页 共 26 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
57.单位工程施工组织设计的基本内容?
58.施工组织设计应及时进行修改或补充的情况?
59.施工部署的内容
60.专项施工方案编制?
8
7
1
4
9
8
3
61.危大工程专项施工方案?信
微
系
联
题
押
准
精
62.专项施工方案审批流程?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
63.专家论证会的组织及参会人员?
系
联
一
唯
64.危大工程验收人员?
65.布置塔式起重机时,应考虑的内容?
66.施工现场围挡设置要求?
扫码关注更多内容
第 8 页 共 26 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
67.“五牌一图”内容?
68.安全警示牌的布置顺序?
69.临时消防设施的设置要求?
第7 章施工招标投标与合同管理
70. 政策制定机关不得制定的政策措施主要有哪些?
8
7
1
4
9
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
71. 建筑工程造价的 特点?
72. 工程量清单的清单项目 综合单价及合价应由哪些内容组成?
73. 建设工程施工合同管理的原则有哪些?
8
1
7
9
8
4
信
3
74.施工合同文件与解释顺序?
微
《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2017-0201 由“协议书”“
系
通用条款”“专用条款”三部
联
一
分组成。施工合同文件的组成及解释顺序:
唯
第8 章施工进度管理
75.单位工程进度计划内容?
76.施工进度计划调整的内容?
扫码关注更多内容
第 9 页 共 26 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
77.进度计划的调整方法?
78.选择优化对象应考虑的因素?
第9 章施工质量管理
79.分部工程质量验收合格的规定?
8
7
1
4
9
8
3
80.工程文件的移交程序? 信
微
系
联
题
押
准
精
81.单位工程质量验收程序和 组织?
8
1
7
9
8
4
信
3
82.单位工程质量验收合格的规定?
微
系
联
一
唯
第10 章施工成本管理
83.直接成本和间接成本分别包括哪些内容?
84. 施工成本影晌因素包括哪些?
扫码关注更多内容
第 10 页 共 26 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
85. 项目成本考核内容主要有哪些?
第11章施工安全管理
86.脚手架搭设过程中,应在哪些阶段进行检查?
87.脚手架使用过程中,遇到哪些8情 况时应进行检查并形成记录?
7
1
4
9
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
88. 脚手架的验收应包括 哪些内容?
89.交叉作业安全控制要点?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
90. 特殊场所应使用安全特低电压照明器的情形有哪些?
扫码关注更多内容
第 11 页 共 26 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
91.洞口防护措施?
短边边长 防护要求
小于500mm
竖向洞口
大于或等于
500mm
25~500mm
非竖向洞口 500~1500mm
大于或等1500mm
92.防护栏杆的设置要求?
8
7
9
1
4
8
信
3
微
系
联
题
押
93.基坑支护破坏的准主要形式?
精
94.塔式起重机安全控制要点?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
95.安全检查等级划分?
分值 等级
第12章绿色施工及现场环境管理
96. 绿色施工评价框架体系由哪些内容组成?
扫码关注更多内容
第 12 页 共 26 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
97.现场文明施工管理基本要求?
98.施工现场消防器材的配备?
99.存放易燃材料仓库的防火要求?
8
7
1
4
9
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
100.施工现场动火审批程序?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 13 页 共 26 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2026环球网校二级建造师《建筑工程管理与实务》案例100问
第1篇 建筑工程技术
第2章 主要建筑工程材料的性能与应用
1.国家标准规定,有较高要求的抗震结构适用的钢筋应满足的要求有哪些?
(1)抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25。
(2)屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30。
(3)最大力总延伸率实测值不应小于9%。
第3章 建筑工程施工技术
2.验槽的主要程序有哪些?
(1)在施工单位自检合格的基础上进行,施工单位确认自检合格后提出验收申请。
(2)由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责
人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。
3.基坑工程现场监测的对象宜包括哪些?
(1)支护结构。
(2)基坑及周围岩土体。
(3)地下水。
(4)周边环境中的被保护对象,8包 括周边建筑、管线、轨道交通、铁路及重要的道路等。
7
1
(5)其他应监测的对象。 4 9
8
3
4.锤击沉桩法一般施工程序信?
微
确定桩位和沉桩顺序→桩系机就位→吊桩喂桩→校正→锤击沉桩→接桩→再锤击沉桩→送桩→收
联
锤→转移桩机。 题
押
准
5.静力压桩法一般施工程序?
精
测量定位→桩机就位 →吊桩、插桩→桩身对中调直→静压沉桩→接桩→再静压沉桩→送桩→终止
压桩→转移桩机。
6.泥浆护壁法钻孔灌注桩 施工工艺流程?
场地平整→桩位放线→开挖浆 池、浆沟→护筒埋设→钻机就位、孔位校正→成孔、泥浆循环、清
除废浆、泥渣→第一次清孔→质量验 收→下钢筋笼和钢导管→第二次清孔→清孔质量检验→浇筑水下
混凝土→成桩。
7.沉管灌注桩成桩施工工艺流程?
桩机就位→锤击(振动)沉管→上料→边锤击(振动)边拔管,并继续浇筑混凝土→下钢筋笼,
继续浇筑混凝土及拔管→成桩。
1
7 8
9
8.基础底板大体积混凝土温控指标? 8 4
信
3
(1)混凝土浇筑体的入模温度不宜大于30℃,最 大温升值不宜大微于50℃。
系
(2)混凝土浇筑体的里表温差(不含混凝土收缩的当 量温度)联不宜大于25℃。
一
(3)混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0℃/d。 唯
(4)混凝土浇筑体的表面与大气温差不宜大于20℃。
9.大体积混凝土裂缝的控制措施?
(1)优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂。
(2)在保证混凝土设计强度等级的前提下,适当降低水胶比,减少水泥用量。
(3)降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差。如降低拌合水温度;骨料用水冲洗降温
等。
(4)及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。
(5)可在基础内预埋冷却水管,通入循环水,强制降低混凝土水化热产生的温度。
(6)设置后浇缝,以减小外应力和温度应力。
(7)大体积混凝土可采用二次抹面工艺,减少表面收缩裂缝。
10.常见模板体系有哪些?
(1)木模板体系。
(2)组合钢模板体系。
(3)钢框木(竹)胶合板模板体系。
(4)大模板体系。
扫码关注更多内容
第 14 页 共 26 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(5)散支散拆胶合板模板体系。
(6)早拆模板体系。
(7)其他还有滑升模板、爬升模板、飞模、模壳模板、钢框木(竹)模板、胎模及永久性压型钢
板模板和各种配筋的混凝土薄板模板等。
11.模板及支架设计应包括哪些主要内容?
(1)模板及支架的选型及构造设计。
(2)模板及支架上的荷载及其效应计算。
(3)模板及支架的承载力、刚度验算。
(4)模板及支架的抗倾覆验算。
(5)绘制模板及支架施工图。
12.模板的拆除有哪些要求?
(1)顺序:先支的后拆、后支的先拆,先拆非承重模板、后拆承重模板。
(2)侧模拆除要求:混凝土强度能保证其表面及棱角不受损伤;
(3)底模拆除要求:
构件类型 构件跨度(m) 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%)
≤2 ≥50
8
7
板 >2,≤8 9 1 ≥75
4
8
3
信
>8 ≥100
微
系
≤8联 ≥75
题
梁、拱、壳 押
准>8 ≥100
精
悬臂结构 ≥100
(4)快拆支架体系的支 架立杆间距不应大于 2m。拆模时应保留立杆并顶托支承楼板,拆模时的
混凝土强度可取构件跨度为2m 按规定确定。
13.各种钢筋下料长度应如何计算?
(1)直钢筋下料长度=构件长度 -保护层厚度+弯钩增加长度。
(2)弯起钢筋下料长度=直段长度+ 斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度。
(3)箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值。
(4)上述钢筋如需要搭接,还要增加钢 筋搭接长度。
8
14.钢筋加工内容主要包括哪些? 1 7
9
调直、除锈、下料切断、接长、弯曲成型等。
信
3 8
4
15.板的钢筋网绑扎规定? 微
系
(1)四周两行钢筋交叉点应每点扎牢,中间部分交叉 点可相隔交联错扎牢,但必须保证受力钢筋不
一
移位。 唯
(2)双向主筋的钢筋网,则须将全部钢筋相交点扎牢。
(3)采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚,以保证钢筋位置正确。
(4)绑扎时应注意相邻绑扎点的铁丝要成八字形,以免网片歪斜变形。
16.混凝土的搅拌与运输要求?
(1)混凝土在运输中不应发生分层、离析现象,否则应在浇筑前二次搅拌。
(2)尽量减少混凝土的运输时间和转运次数,确保混凝土在初凝前运至现场并浇筑完毕。
(3)当坍落度损失较大不能满足施工要求时,可在运输车罐内加入适量的与原配合比相同成分
的减水剂。减水剂加入量应事先由试验确定。
17.混凝土浇筑相关要求?
(1)现场环境温度高于35℃时宜对金属模板进行洒水降温;洒水后不得留有积水。
(2)在浇筑竖向结构混凝土前,应先在底部填以不大于30mm厚与混凝土中水泥、砂配比成分相
同的水泥砂浆;浇筑过程中混凝土不得发生离析现象。
(3)混凝土自由倾落高度:
①粗骨料粒径大于25mm时,≤3m。
②粗骨料粒径不大于25mm时,≤6m。
扫码关注更多内容
第 15 页 共 26 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
③当不能满足时,应加设串筒、溜管、溜槽等装置。
(4)浇筑混凝土应连续进行。当必须间歇时,其间歇时间宜尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之
前,将次层混凝土浇筑完毕,否则应留置施工缝。
(5)混凝土宜分层浇筑,分层振捣。当采用插入式振动器振捣普通混凝土时,应快插慢拔。
(6)梁和板宜同时浇筑混凝土,有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,单向板宜沿着板的长边方
向浇筑。
18.施工缝施工要求?
(1)柱、墙水平施工缝可留设在基础、楼层结构顶面,柱施工缝与结构上表面的距离宜为 0~
100mm,墙施工缝与结构上表面的距离宜为0~300mm。
(2)柱、墙水平施工缝也可留设在楼层结构底面,施工缝与结构下表面的距离宜为O~50mm;当
板下有梁托时,可留设在梁托下0~20mm范围内。
(3)有主次梁的楼板垂直施工缝应留设在次梁跨度中间1/3范围内。
(4)单向板施工缝应留设在平行于板短边的任何位置。
(5)楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部1/3范围内。
(6)墙的施工缝宜设置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留设在纵横交接处。
19.后浇带的设置和处理有哪些要求?
(1)后浇带根据设计要求留设。8若 设计无要求,则至少保留14d后再浇筑。
7
1
(2)后浇带应采取钢筋防锈或4阻9锈等保护措施。
8
3
(3)填充后浇带可采用微膨信胀混凝土,强度等级比原结构强度提高一级,并保持至少 14d 的湿
微
润养护。后浇带接缝处按施工系缝的要求处理。
联
20.混凝土的养护时间题应符合的规定?
押
准
(1)采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,不应少于 7d;采用其
精
他品种水泥时,养护时间 应根据水泥性能确定。
(2)采用缓凝型外加剂、大掺量矿物掺合料配制的混凝土,不应少于14d。
(3)抗渗混凝士、强度等 级C60及以上的混凝土,不应少于14d。
(4)后浇带混凝土的养护时 间不应少于14d。
(5)地下室底层墙、柱和上部结构首层墙、柱宜适当增加养护时间。
(6)基础大体积混凝土养护时间 应根据施工方案及相关规范确定。
21.不得设置脚手眼的墙体或部位?
(1)120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱。
(2)过梁上部与过梁成60°角的三角形范 围及过梁净跨度1/2的高度范围8内。
1
7
9
(3)宽度小于1m的窗间墙。
8
4
信
3
(4)门窗洞口两侧石砌体300mm,其他砌体200mm范围内;转角处石砌体600mm,其他砌体450mm
微
范围内。
系
联
一
(5)梁或梁垫下及其左右500mm范围内。
唯
(6)设计不允许设置脚手眼的部位。
(7)轻质墙体。
(8)夹心复合墙外叶墙。
22.砖砌体工程的砌筑方法主要有哪些?
(1)分类:“三一”砌筑法、挤浆法(铺浆法)、刮浆法、满口灰法。
(2)通常宜采用“三一”砌筑法,即一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法。
(3)当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过 750mm,施工期间气温超过 30℃时,铺浆长度不
得超过500mm。
23.砖砌体留直槎处加设的拉结筋应符合的要求?
(1)每120mm墙厚应设置1φ6拉结钢筋;当墙厚为120mm时,应设置2φ6拉结钢筋。
(2)间距沿墙高不应超过500mm,且竖向间距偏差不应超过100mm。
(3)埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm;对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小
于1000mm。
(4)末端应设90°弯钩。
扫码关注更多内容
第 16 页 共 26 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
24.在没有采取有效措施的情况下,不应使用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块
砌体的部位或环境?
(1)建筑物防潮层以下墙体。
(2)长期浸水或化学侵蚀环境。
(3)砌体表面温度高于80℃的部位。
(4)长期处于有振动源环境的墙体。
25.钢结构产生夹渣的主要原因及处理方法?
产生夹渣的主要原因是焊接材料质量不好、焊接电流太小、焊接速度太快、熔渣密度太大、阻碍
熔渣上浮、多层焊时熔渣未清除干净等,其处理方法是铲除夹渣处的焊缝金属,然后补焊。
26.应在钢结构制作及安装前进行焊接工艺评定试验的情形有哪些?
首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、接头形式、焊接位置、焊后热处理等各种参数及参数的
组合。应在钢结构制作及安装前进行焊接工艺评定试验,并制定焊接操作规程,焊接施工过程应遵守
焊接操作规程规定。
27.高强度螺栓的连接要点主要有哪些?
(1)高强度螺栓按连接形式通常分为摩擦型连接和承压型连接等,其中摩擦型连接是目前广泛
采用的基本连接形式。
(2)高强度螺栓安装时应先使用8安 装螺栓和冲钉。高强度螺栓不得兼作安装螺栓。
7
1
(3)高强度螺栓现场安装时应4能9自由穿入螺栓孔,不得强行穿入。螺栓不能自由穿入时,可采用
8
3
铰刀或锉刀修整螺栓孔,不得采信用气割扩孔,扩孔数量应征得设计单位同意,修整后或扩孔后的孔径
微
不应超过螺栓直径的1.2倍。系
联
(4)高强度螺栓连接题副的初拧、复拧、终拧应在24h内完成。
押
准
(5)高强度螺栓连接副初拧、复拧和终拧的顺序原则上是从接头刚度较大的部位向约束较小的
精
部位、从螺栓群中央向四 周进行。
28.装配式工程构件进场要求?
(1)预制构件进场前,混 凝土强度应符合设计要求。当设计无具体要求时,混凝土同条件立方体
抗压强度不应小于混凝土强度等级 值的75%。
(2)预制构件运送到施工现场后,应按规格、品种、使用部位、吊装顺序分类设置存放场地。存
放场地宜设置在塔式起重机有效起重范 围内,并设置通道。
(3)预制墙板可采用插放或靠放的方 式,堆放工具或支架应有足够的刚度,并支垫稳固。采用靠
放方式时,预制外墙板宜对称靠放、饰面朝外,且与地面倾斜角度不宜小于80°。
(4)预制水平类构件可采用叠放方式,层 与层之间应垫平、垫实,各层支8垫应上下对齐。垫木距
1
7
9
板端部大于 200mm,且间距不大于 1600mm,最下面 一层支垫应通长设置,
8
堆4放时间不宜超过两个月。
信
3
(5)预制构件堆放时,预制构件与支架、预制构件与地面之间宜设置柔性衬垫保护。
微
(6)预应力构件需按其受力方式进行存放,不得颠 倒其堆放方向
系
。
联
一
29.预制柱、剪力墙板、预制梁或叠合梁和叠合板的吊装 流程
唯
分别是什么?
(1)预制柱:基层处理→测量放线→预制柱起吊→下层竖 向钢筋对孔→预制柱就位→安装临时
支撑→预制柱位置、标高调整→临时支撑固定→摘钩→堵缝、灌浆。
(2)预制剪力墙板:基层处理→测量放线→预制墙板起吊→下层竖向钢筋对孔→预制墙板就位
→安装临时支撑→预制墙板校正→临时支撑固定→摘钩→堵缝、灌浆。
(3)预制梁或叠合梁和叠合板:测量放线→支撑架体搭设→支撑架体调节→预制梁或叠合梁/叠
合板起吊→预制梁或叠合梁/叠合板落位→位置、标高确认→摘钩。
30.常用施工脚手架的分类有哪些?
脚手架包括作业脚手架和支撑脚手架。作业脚手架包括落地作业脚手架、悬挑脚手架、附着式升
降脚手架等,简称作业架。支撑脚手架包括结构安装支撑脚手架、混凝土施工用模板支撑脚手架等,
简称支撑架。
31.脚手架承受的荷载包括哪些内容?
脚手架承受的荷载应包括永久荷载和可变荷载。
(1)脚手架的永久荷载应包括下列内容:
①脚手架结构件自重;
②脚手板、安全网、栏杆等附件的自重;
扫码关注更多内容
第 17 页 共 26 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
③支撑脚手架所支撑的物体自重;
④其他永久荷载。
(2)脚手架的可变荷载应包括下列内容:
①施工荷载;
②风荷载。
32.作业脚手架连墙件的设置要求?
(1)连墙件应采用能承受压力和拉力的刚性构件,并应与工程结构和架体连接牢固。
(2)连墙点的水平间距不得超过 3 跨,竖向间距不得超过 3 步,连墙点之上架体的悬臂高度不
应超过2步。
(3)在架体的转角处、开口型作业脚手架端部应增设连墙件,连墙件竖向间距不应大于建筑物层
高,且不应大于4m。
33.作业脚手架的竖向剪刀撑设置要求?
(1)每道剪刀撑的宽度应为 4~6 跨,且不应小于 6m,也不应大于 9m;剪刀撑斜杆与水平面的
倾角应在45°~60°之间。
(2)当搭设高度在24m以下时,应在架体两端、转角及中间每隔不超过15m各设置一道剪刀撑,
并应由底至顶连续设置;当搭设高度在24m及以上时,应在全外侧立面上由底至顶连续设置。
(3)悬挑脚手架、附着式升降脚8手 架应在全外侧立面上由底至顶连续设置。
7
1
34.支撑脚手架水平和竖向剪刀4 9撑的设置要求?
8
3
(1)剪刀撑的设置应均匀、信对称。
微
(2)每道竖向剪刀撑的宽系度应为6~9m,剪刀撑斜杆的倾角应在45°~60°之间。
联
35.脚手架可调底座和题可调托撑的设置要求?
押
准
脚手架可调底座和可调托撑调节螺杆插入脚手架立杆内的长度不应小于 150mm。且调节螺杆伸出
精
长度应经计算确定,并应 符合下列规定:
(1)当插入的立杆钢管直径为42mm时,伸出长度不应大于200mm;
(2)当插入的立杆钢管直 径为48.3mm及以上时,伸出长度不应大于500mm。
36.屋面的防水等级和防水做 法?
防水层
防水等级 防水做法
防水卷材 防水涂料
一级 不应少于3道 卷材防水层不应少于1道
二级 不应少于2道 卷材防水层不应少8于1道
1
7
9
三级 不应少于1道 任选8
4
信
3
37.屋面卷材防水层铺贴要求? 微
系
(1)卷材防水层施工时,应先进行细部构造处理,然 后由屋面联最低标高向上铺贴。
一
(2)檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴 ,搭 唯接缝应顺流水方向。
(3)卷材宜平行屋脊铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴 。
(4)立面或大坡面铺贴卷材时,应采用满粘法,并宜减少卷材短边搭接。
(5)平行屋脊的搭接缝应顺流水方向。
(6)同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于500mm。
(7)上下层卷材长边搭接缝应错开,且不应小于幅宽的1/3。
38.防水混凝土有哪些施工要求?
(1)防水混凝土其抗渗等级不得小于P6。
(2)试配混凝土的抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。
(3)用于防水混凝土的水泥品种宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。
(4)石子的最大粒径不宜大于40mm,砂宜选用中粗砂,不宜使用海砂。
(5)防水混凝土拌合物应采用机械搅拌,搅拌时间不宜小于2min。
(6)防水混凝土应分层连续浇筑,分层厚度不得大于500mm,并应采用机械振捣,避免漏振、欠
振和超振。
39.地下卷材防水层施工要求?
(1)铺贴卷材严禁在雨天、雪天、五级及以上大风中施工;冷粘法、自粘法施工的环境气温不宜
扫码关注更多内容
第 18 页 共 26 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
低于5℃,热熔法、焊接法施工的环境气温不宜低于-10℃。
(2)卷材防水层应铺设在混凝土结构的迎水面上。
(3)卷材防水层的基面应坚实、平整、清洁、干燥,阴阳角处应做成圆弧或45°坡角。
(4)如设计无要求时,阴阳角等特殊部位铺设的卷材加强层宽度不应小于500mm。
(5)结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工,侧墙采用外防外贴法的卷材
及顶板部位的卷材应采用满粘法施工。
(6)铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽,且两层卷材不得
相互垂直铺贴。
(7)施工顺序
外防外贴法:先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接。
外防内贴法:先铺立面,后铺平面;铺贴立面时,应先铺转角,后铺大面。
40.关于建筑幕墙预埋件有哪些要求?
(1)锚板宜采用Q235、Q345级钢,锚筋应采用HPB300、HRB400级钢筋,严禁使用冷加工钢筋。
(2)直锚筋与锚板应采用T形焊。
(3)预埋件都应采取有效的防腐处理,当采用热镀锌防腐处理时,锌膜厚度应大于40μm。
(4)埋设预埋件主体结构混凝土强度等级不应低于C20。轻质填充墙不应作幕墙支承结构。
41.建筑幕墙有哪些防雷构造要求8?
7
1
(1)幕墙的金属框架应与主体4结9构的防雷体系可靠连接,连接部位清除非导电保护层。
8
3
(2)幕墙的铝合金立柱,在信不大于 10m 范围内宜有一根立柱采用柔性导线,把每个上柱与下柱
微
的连接处连通。导线截面积铜系质不宜小于25mm2,铝质不宜小于30mm2。
联
(3)防雷连接的镀膜题层构件应除去其镀膜层,钢构件应进行防锈油漆处理。
押
准
42.冬期施工的混凝土,临界强度值应该满足的规定?
精
(1)采用蓄热、暖棚 法、加热法等施工的普通混凝土,采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥配制时,
其受冻临界强度不应小于设计混凝土强度等级值的 30%;采用矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、
火山灰质硅酸盐水泥、复合硅 酸盐水泥时,不应小于设计混凝土强度等级值的40%。
(2)当室外最低气温不低于 -15℃时,采用综合蓄热法、负温养护法施工的混凝土受冻临界强度
不应小于 4.0MPa;当室外最低气温不低于-30℃时,采用负温养护法施工的混凝土受冻临界强度不应
小于5.0MPa。
(3)对强度等级等于或高于C50的混 凝土,不宜小于设计混凝土强度等级值的30%。
(4)对有抗渗要求的混凝土,不宜小于设计混凝土强度等级值的50%。
(5)当施工需要提高混凝土强度等级时, 应按提高后的强度等级确定受冻8临界强度。
1
7
9
第2篇 建筑工程 相关法规与标准
8
4
信
3
第4章 相关法规
微
43.施工现场建筑垃圾减量的原则?
系
联
一
估算先行、源头减量、分类管理、就地处理、排放控制 。
唯
44.建设工程质量检测报告应包括哪些内容?
检测报告中应当包括检测项目代表数量(批次)、检测依据、检测场所地址、检测数据、检测结
果、见证人员单位及姓名等相关信息。
45.禁止使用的施工工艺有哪些?
(1)现场简易制作钢筋保护层垫块工艺。
(2)卷扬机钢筋调直工艺。
(3)饰面砖水泥砂浆粘贴工艺。
(4)钢筋“热弯”加工工艺。
(5)石材及瓷板落后挂接工艺,包括销钉连接工艺、板材边部槽式连接的 T 型挂件及蝶型挂件
连接工艺、板材背部直插或斜插入槽口的挑件连接工艺、胶粘接连接工艺等。
46.单位工程、分部工程、分项工程和检验批施工质量验收的划分依据?
(1)检验批应根据施工组织、质量控制和专业验收需要,按工程量、楼层、施工段划分。
(2)分项工程应根据工种、材料、施工工艺、设备类别划分。
(3)分部工程应根据专业性质、工程部位划分。
(4)单位工程应为具备独立使用功能的建筑物或构筑物。
扫码关注更多内容
第 19 页 共 26 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
第5章 相关标准
47.土石方工程开挖原则?
开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖。
48.钢筋隐蔽工程验收的内容?
(1)纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置。
(2)钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度。
(3)箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、间距、位置,箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度。
(4)预埋件的规格、数量和位置。
49.当混凝土结构施工质量不符合要求时,应如何处理:
(1)经返工、返修或更换构件、部件的,应重新进行验收。
(2)经有资质的检测机构检测鉴定达到设计要求的,应予以验收。
(3)经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算并确认仍可满足结构
安全和使用功能的,可予以验收。
(4)经返修或加固处理能够满足结构可靠性要求的,可根据技术处理方案和协商文件进行验收。
50.外围护系统应根据工程实际情况进行的现场试验和测试有哪些?
(1)饰面砖(板)的粘结强度测试。
(2)墙板接缝及外门窗安装部位8的 现场淋水试验。
7
1
(3)现场隔声测试。 4 9
8
3
(4)现场传热系数测试。 信
微
51.室内环境污染物浓度检系测结果不符合规范规定的处理办法?
联
当室内环境污染物浓度题检测结果不符合规范规定时,应对不符合项目再次加倍抽样检测,并应包
押
准
括原不合格的同类型房间及原不合格房间;当再次检测的结果符合规范规定时,应判定该工程室内环
精
境质量合格。再次加倍抽 样检测的结果不符合规范规定时,应查找原因并采取措施进行处理,直至检
测合格。
52.民用建筑工程根据控 制室内环境污染的不同要求如何分类?
I类 住宅、居住功能公 寓、老年人照料房屋设施、幼儿园、学校教室、学生宿舍等
办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通
Ⅱ类
等候室、餐厅等
53.民用建筑工程室内环境污染物浓度 限量?
污染物 Ⅰ类民用 建筑工程 Ⅱ类民用建筑工程
8
氡(Bq/m3) ≤15 0
1
7≤150
9
甲醛(mg/m3) ≤0.07
信
3 8
4
≤0.08
微
氨(mg/m3) ≤0.15 系 ≤0.20
联
苯(mg/m3) ≤0.06 一 ≤0.09
唯
甲苯(mg/m3) ≤0.15 ≤0.20
二甲苯(mg/m3) ≤0.20 ≤0.20
TVOC(mg/m3) ≤0.45 ≤0.50
第3篇 建筑工程项目管理实务
第6章 建筑工程企业资质与施工组织
54.项目部主要人员执业资格?
岗位 资格要求
注册建造师职业资格证
项目经理
安全生产考核合格证书B证
项目安全管理部门负
安全生产考核合格证书C证
责人、专职安全员
专业特殊工种操作证
特殊工种操作人员 如电工操作证、电(气)焊工操作证、施工机械操作证、起重机操作证、
高空作业操作证等
扫码关注更多内容
第 20 页 共 26 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
55.项目管理绩效等级划分?
企业应根据项目管理绩效评价需求规定适宜的评价结论等级,以百分制形式进行项目管理绩效评
价的结论,分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
56.单位工程施工组织设计编制与审批?
单位工程施工组织设计由项目负责人主持编制,项目经理部全体管理人员参加,施工单位主管部
门审核,施工单位技术负责人或其授权的技术人员审批。
57.单位工程施工组织设计的基本内容?
(1)编制依据;(2)工程概况;(3)施工部署;(4)施工进度计划;(5)施工准备与资源配
置计划;(6)主要施工方法;(7)施工现场平面布置;(8)主要施工管理计划等。
58.施工组织设计应及时进行修改或补充的情况?
(1)工程设计有重大修改。
(2)有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止。
(3)主要施工方法有重大调整。
(4)主要施工资源配置有重大调整。
(5)施工环境有重大改变。
59.施工部署的内容
(1)工程目标;(2)重点和难点分8 析;(3)工程管理的组织;(4)进度安排和空间组织;(5)
7
1
“四新”技术;(6)施工资源配置4;9(7)项目管理总体安排。
8
3
60.专项施工方案编制? 信
微
建筑工程实行施工总承包系的,专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中,起重机械安装拆
联
卸工程、深基坑工程、附着题式升降脚手架等专业工程实行分包的,其专项方案可由专业承包单位组织
押
准
编制。
精
61.危大工程专项施 工方案?
(1)工程概况;(2)编制依据;(3)施工计划;(4)施工工艺技术;(5)施工安全保证措施;
(6)施工管理及作业人员配备 和分工;(7)验收要求;(8)应急处置措施;(9)计算书及相关施
工图纸。
62.专项施工方案审批流程?
(1)专项施工方案应当由施工单位 技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师审查
签字、加盖执业印章后方可实施。
(2)危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的,专项施工方案应当由总承包单位技
术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并 加盖单位公章。 8
1
7
9
63.专家论证会的组织及参会人员?
8
4
信
3
(1)超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证。
微
实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证 会。
系
联
一
(2)专家论证会参加人员
唯
①专家组成员;
②建设单位项目负责人;
③监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师;
④总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、
专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员;
⑤勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。
64.危大工程验收人员?
(1)总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责
人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员。
(2)监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师。
(3)有关勘察、设计和监测单位项目技术负责人。
65.布置塔式起重机时,应考虑的内容?
应考虑其基础设置、周边环境、覆盖范围、可吊构件的重量以及构件的运输和堆放;同时还应考
虑塔式起重机的附墙杆件位置、距离与群塔作业影响和塔吊拆除等因素。
扫码关注更多内容
第 21 页 共 26 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
66.施工现场围挡设置要求?
施工现场应实行封闭管理,并应采用硬质围挡。市区主要路段的施工现场围挡高度不应低于2.5m,
一般路段围挡高度不应低于1.8m。围挡应牢固、稳定、整洁、美观。距离交通路口20m范围内占据道
路施工设置的围挡,其0.8m以上部分应采用通透性围挡,并应采取交通疏导和警示措施。
67.“五牌一图”内容?
工程概况牌,安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、管理人员名单及监督电话牌,施工现场总
平面图。
68.安全警示牌的布置顺序?
多个安全警示牌在一起布置时,应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序,先左后右、先上后下
进行排列。
69.临时消防设施的设置要求?
(1)消防用水一般利用城市或建设单位的永久消防设施。如自行设计,临时室外消防给水干管的
直径不应小于DN100,消火栓间距不应大于120m;距拟建房屋不应小于5m且不宜大于25m,距路边不
宜大于2m。
(2)高度超过 24m 的建筑工程,应安装临时消防竖管,管径不得小于 75mm,严禁消防竖管作为
施工用水管线。
第78章 施工招标投标与合同管理
7
1
70.政策制定机关不得制定的政4 9策措施主要有哪些?
8
3
(1)为招标人指定投标资格信、技术、商务条件。
微
(2)要求招标人依照本地系区创新产品名单、优先采购产品名单等地方性扶持政策开展招标投标
联
活动。 题
押
准
(3)要求经营主体在本地区设立分支机构、缴纳税收社保或者与本地区经营主体组成联合体。
精
(4)根据经营主体 取得业绩的区域、所有制形式或投标产品的产地设置差异性得分。
(5)规定直接以抽签、摇号、抓阉等方式确定合格投标人、中标候选人或者中标人。
(6)要求经营主体缴纳除 投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金以外的
其他保证金。
(7)限定经营主体缴纳保证金的形式。
71.建筑工程造价的特点?
大额性、个别性、差异性、动态性、 层次性。
72.工程量清单的清单项目综合单价及合价应由哪些内容组成?
工程量清单的清单项目综合单价及合价应为 不含增值税的税前全费用价格8,由人工费、材料费、
1
7
9
施工机具使用费、管理费、利润等组成,包括相应 清单项目约定或合理范围
8
4的风险费,以及不可或缺
信
3
的辅助工作所需的费用。
微
73.建设工程施工合同管理的原则有哪些?
系
联
一
(1)依法履约原则(2)诚实信用原则(3)全面履行原 则(4
唯
)协调合作原则(5)维护权益原则
(6)动态管理原则(7)合同归口管理原则(8)全过程合同风 险管理原则(9)统一标准化原则。
74.施工合同文件与解释顺序?
《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2017-0201由“协议书”“通用条款”“专用条款”三部
分组成。施工合同文件的组成及解释顺序:
(1)合同协议书;
(2)中标通知书;
(3)投标函及其附录;
(4)专用合同条款及其附件;
(5)通用合同条款;
(6)技术标准和要求;
(7)图纸;
(8)已标价工程量清单或预算书;
(9)其他合同文件。
扫码关注更多内容
第 22 页 共 26 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
第8章 施工进度管理
75.单位工程进度计划内容?
工程建设概况、工程施工情况、单位工程进度计划,分阶段进度计划,单位工程准备工作计划,
劳动力需用量计划,主要材料、设备及加工计划,主要施工机械和机具需要量计划,主要施工方案及
流水段划分,各项经济技术指标要求等。
76.施工进度计划调整的内容?
工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应等。
77.进度计划的调整方法?
(1)关键工作的调整。
(2)改变某些工作间的逻辑关系。
(3)剩余工作重新编制进度计划。
(4)非关键工作调整。
(5)资源调整。
78.选择优化对象应考虑的因素?
(1)缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作。
(2)有备用或替代资源的工作。
(3)缩短持续时间所需增加的资8源 、费用最少的工作。
7
1
4 9 第9章 施工质量管理
8
3
79.分部工程质量验收合格的信规定?
微
(1)所含分项工程的质量系均应验收合格。
联
(2)质量控制资料应题完整。
押
准
(3)有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定。
精
(4)观感质量应符 合要求。
80.工程文件的移交程序?
(1)施工单位应向建设单 位移交施工资料。
(2)实行施工总承包的,各 专业承包单位应向施工总承包单位移交施工资料。
(3)监理单位应向建设单位移交监理资料。
(4)工程资料移交时应及时办理 相关移交手续,填写工程资料移交书、移交目录。
(5)建设单位应按国家有关法规和标 准的规定向城建档案管理部门移交工程档案,并办理相关
手续。有条件时,向城建档案管理部门移交的工程档案应为原件。
81.单位工程质量验收程序和组织? 8
1
7
9
(1)单位工程完工后,施工单位应组织有关人 员进行自检。
8
4
信
3
(2)总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收。
微
(3)存在施工质量问题时应由施工单位整改。
系
联
一
(4)预验收通过后,由施工单位向建设单位提交工程竣 工报
唯
告,申请工程竣工验收。
(5)建设单位收到工程竣工报告后,应由建设单位项目负责 人组织监理、施工、设计、勘察等单
位项目负责人进行单位工程验收。
82.单位工程质量验收合格的规定?
(1)所含分部工程的质量均应验收合格。
(2)质量控制资料应完整。
(3)所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整。
(4)主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定。
(5)观感质量应符合要求。
第10章 施工成本管理
83.直接成本和间接成本分别包括哪些内容?
(1)直接成本,又称直接费,由人工费、材料费、机械费构成。
(2)间接成本,又称间接费,由企业管理费组成,是指施工企业、项目部为组织和管理工程施工
生产发生的各项管理相关费用。
84.施工成本影晌因素包括哪些?
施工成本的影响因素主要有:政策法规、工程设计水平、工程项目管理水平、工程范围、资源耗
扫码关注更多内容
第 23 页 共 26 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
用数量、市场价格、项目质量、项目安全、项目工期等。
85.项目成本考核内容主要有哪些?
(1)项目施工目标成本和阶段性成本目标的完成情况。
(2)建立以项目经理为核心的成本责任制落实情况。
(3)成本计划的编制和落实情况。
(4)对各部门、岗位的责任成本的检查和考核情况。
(5)施工成本核算的真实性、符合性。
(6)考核兑现。
第11章 施工安全管理
86.脚手架搭设过程中,应在哪些阶段进行检查?
(1)基础完工后及脚手架搭设前。
(2)首层水平杆搭设后。
(3)作业脚手架每搭设一个楼层高度。
(4)附着式升降脚手架支座、悬挑脚手架悬挑结构搭设固定后。
(5)附着式升降脚手架在每次提升前、提升就位后,以及每次下降前、下降就位后。
(6)外挂防护架在首次安装完毕、每次提升前、提升就位后。
(7)搭设支撑脚手架,高度每2~8 4步或不大于6m。
7
1
87.脚手架使用过程中,遇到哪4 9些情况时应进行检查并形成记录?
8
3
(1)承受偶然荷载后。 信
微
(2)遇有6级及以上强风系后。
联
(3)大雨及以上降水题后。
押
准
(4)冻结的地基土解冻后。
精
(5)停用超过1个 月。
(6)架体部分拆除。
(7)其他特殊情况。
88.脚手架的验收应包括哪些 内容?
(1)材料与构配件质量。
(2)搭设场地、支承结构件的固 定。
(3)架体搭设质量。
(4)专项施工方案、产品合格证、使用说明及检测报告、检查记录、测试记录等技术资料。
89.交叉作业安全控制要点? 8
1
7
9
(1)交叉作业时,坠落半径内应设置安全防护 棚或安全防护网等安全
8
隔4离措施。
信
3
(2)交叉作业人员不允许在同一垂直方向上操作,要做到上部与下部作业人员的位置错开,使下
微
部作业人员的位置处在上部落物的可能坠落半径范围以外 ,当不能满足
系
要求时,应设置安全隔离层进
联
一
行防护。
唯
(3)在拆除模板、脚手架等作业时,作业点下方不得有其 他作业人员。
(4)结构施工自二层起,凡人员进出的通道口都应搭设符合规范要求的防护棚,高度超过24m的
交叉作业,通道口应设双层防护棚进行防护。
(5)处于起重机臂架回转范围内的通道,应搭设安全防护棚。
90.特殊场所应使用安全特低电压照明器的情形有哪些?
(1)隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、潮湿场所的照明,电源电压不应大于AC36V。
(2)灯具离地面高度小于2.5m场所的照明,电源电压不应大于AC36V。
(3)易触及带电体场所的照明,电源电压不应大于AC24V。
(4)导电良好的地面、锅炉或金属容器等受限空间作业的照明,电源电压不应大于AC12V。
91.洞口防护措施?
短边边长 防护要求
小于500mm 采取封堵措施
竖向洞口 大于或等于 在临空一侧设置高度不小于 1.2m 的防护栏杆,并应采用密目式
500mm 安全立网或工具式栏板封闭,设置挡脚板
非竖向洞口 25~500mm 采用承载力满足使用要求的盖板覆盖,盖板四周搁置应均衡,且
扫码关注更多内容
第 24 页 共 26 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
应防止盖板移位
500~1500mm 采用盖板覆盖或防护栏杆等,并应固定牢固
在洞口作业侧设置高度不小于 1.2m 的防护栏杆,洞口应采用安
大于或等1500mm
全平网封闭
92.防护栏杆的设置要求?
(1)防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为
0.5~0.6m。
(2)横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱。
(3)当栏杆在基坑四周固定时,可采用钢管打入地面50~70cm深,钢管离边口的距离不应小于
50cm。当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧。
(4)防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置高度不低于 18cm 的挡脚板或
40cm的挡脚笆,板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。
93.基坑支护破坏的主要形式?
(1)由支护的强度、刚度和稳定性不足引起的破坏。
(2)由支护埋置深度不足,导致基坑隆起引起的破坏。
(3)由止水帷幕处理不好,导致管涌、流砂等引起的破坏。
8
(4)由人工降水处理不好引起的1 7破坏。
9
4
94.塔式起重机安全控制要点?3 8
信
(1)塔式起重机在安装和拆微卸之前必须针对其类型特点、说明书的技术要求,结合作业条件制订
系
详细的施工方案。 联
题
(2)塔式起重机的安押装和拆卸作业必须由取得相应资质的专业队伍进行,安装完毕经验收合格
准
之日起 30 日内,由使精用单位向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使
用登记。
(3)塔式起重机的力矩 限制器,超高、变幅、行走限位器,吊钩保险,卷筒保险,爬梯护圈等安
全装置必须齐全、灵敏、可靠。
(4)施工现场多塔作业时,塔式起重机间应保持安全距离,以免作业过程中发生碰撞。
(5)遇有六级及以上大风、大雨 、大雪、大雾等恶劣天气,应停止作业,将吊钩升起。行走式塔
式起重机要夹好轨钳。雨雪过后,应先经 过试吊,确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。
(6)在吊物载荷达到额定载荷的90%时 ,应先将吊物吊离地面 200~500mm 后,检查机械状况、
制动性能、物件绑扎情况等,确认无误后方可起吊。对有晃动的物件,必须拴拉溜绳使之稳固。
8
95.安全检查等级划分? 1
7
9
8
4
分值 信 3 等级
微
分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在 80分及以上 系 优良
联
分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在80分以下,70分一及以上 合格
唯
①当汇总表得分值不足70分时;②当有一分项检查评分 表 得 零分时。 不合格
第12章 绿色施工及现场环境管理
96.绿色施工评价框架体系由哪些内容组成?
由基本规定评价、指标评价、要素评价、批次评价、阶段评价、单位工程评价及评价等级划分等
构成。
97.现场文明施工管理基本要求?
(1)施工现场应当做到围挡、大门、标牌标准化、材料码放整齐化(按照现场平面布置图确定的
位置集中、整齐码放)、安全设施规范化、生活设施整洁化、职工行为文明化、工作生活秩序化。
(2)施工现场要做到工完场清、施工不扰民、现场不扬尘、运输无遗撒、垃圾不乱弃,努力营造
良好的施工作业环境。
98.施工现场消防器材的配备?
(1)临时搭设的建筑物区域内每100㎡配备2只10L灭火器。
(2)大型临时设施总面积超过1200㎡时,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄砂池,
且周围不得堆放易燃物品。
(3)临时木料间、油漆间、木工机具间等,每25m²配备1 只灭火器。油库、危险品库应配备数
扫码关注更多内容
第 25 页 共 26 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
量与种类匹配的灭火器、高压水泵。
(4)应有足够的消防水源,其进水口一般不应少于两处。
(5)室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;
消防箱内消防水管长度不小于25m。
(6)灭火器应设置在明显的位置,如房间出入口、通道、走廊、门厅及楼梯等部位。
(7)灭火器不应放置于环境温度可能超出其使用温度范围的地点。
99.存放易燃材料仓库的防火要求?
(1)易燃材料仓库应设在水源充足、消防车能驶到的地方,并应设在下风方向。
(2)易燃材料露天仓库四周内,应有宽度不小于6m的平坦空地作为消防通道。
(3)储量大的易燃材料仓库,应设两个以上的大门,并应将生活区、生活辅助区和堆场分开布
置。
(4)有明火的生产辅助区和生活用房与易燃材料之间,至少应保持30m的防火间距。
(5)危险物品之间的堆放距离不得小于10m,危险物品与易燃易爆品的堆放距离不得小于30m。
(6)可燃材料库房单个房间的建筑面积不应超过 30m²,易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面
积不应超过20m²。
(7)仓库或堆料场严禁使用碘钨灯,以防碘钨灯引起火灾。
100.施工现场动火审批程序? 8
7
1
(1)一级动火作业由项目负责4人9组织编制防火安全技术方案,填写动火申请表,报企业安全管理
8
3
部门审查批准后,方可动火。 信
微
(2)二级动火作业由项目系责任工程师组织拟定防火安全技术措施,填写动火申请表,报项目安全
联
管理部门和项目负责人审查题批准后,方可动火。
押
准
(3)三级动火作业由所在班组填写动火申请表,经项目责任工程师和项目安全管理部门审查批
精
准后,方可动火。
(4)动火证当日有效,如动火地点发生变化,则需重新办理动火审批手续。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 26 页 共 26 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178