夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

HQ-市政-总结性资料_2026二建市政SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_34-2026年二建市政-环球网校-四色笔记+闪记宝典+总结资料

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 9 页PDF · 1.4MB
下载

文档在线预览

公开展示前 5 页
100%
1
《HQ-市政-总结性资料_2026二建市政SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_34-2026年二建市政-环球网校-四色笔记+闪记宝典+总结资料》第1页预览
2
《HQ-市政-总结性资料_2026二建市政SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_34-2026年二建市政-环球网校-四色笔记+闪记宝典+总结资料》第2页预览
3
《HQ-市政-总结性资料_2026二建市政SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_34-2026年二建市政-环球网校-四色笔记+闪记宝典+总结资料》第3页预览
4
《HQ-市政-总结性资料_2026二建市政SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_34-2026年二建市政-环球网校-四色笔记+闪记宝典+总结资料》第4页预览
5
《HQ-市政-总结性资料_2026二建市政SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_34-2026年二建市政-环球网校-四色笔记+闪记宝典+总结资料》第5页预览

本文档共 9 页 剩余 4 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2026环球网校二级建造师《市政公用工程管理与实务》总结性资料
一、核心百分比(%)知识点
1. 强度相关
序 百分比
关键点 备注与应用
号 要求
张拉或放
1 ≥75% 预应力筋张拉或放张时,同条件养护的混凝土试块抗压强度。
张强度
孔道压浆 预应力筋张拉后,应及时孔道压浆。压浆过程中及压浆后48h内,结构
2 ≥75%
强度 混凝土温度不得低于5℃。压浆强度达到75%后方可吊移预制构件。
预制构件、预制桩吊装时,混凝土强度一般不低于设计强度的75%。设计
3 吊装强度 ≥75%
有要求时按设计。
桥台回填
4 ≥75% 台身、挡墙混凝土强度达到设计强度的75%以上时,方可回填土。
强度
支架/模板 非承重侧模:能保证结构棱角不损坏时方可拆除,强度宜为2.5MPa及以
5 ≥75%
拆除强度 上。承重模板(底模):板、拱跨度≤8m,强度≥75%;>8m,强度≥100%。
8
7
二、 核心数字(单位:mm, m, 1天等)知识点
9
4
8
1. 道路工程关键数字 信 3
微
类别 关键点系 数字要求 备注
联
沥青混合料面层题最大摊铺厚度 ≤100mm 防止离析,保证压实度。
摊铺/ 押
准
路基填筑每层最大压实厚度;顶 虚铺厚度需经试验确定,保证压实效
精
压实 ≤300mm;≥100mm
面最后一 层压实厚度 果。
石灰土湿 养期 ≥7d 养护期封闭交通。
养护/
达到设计弯拉强
开放 水泥混凝土路面开放交 通强度 填缝完成且强度达标后方可开放。
度100%
季节性冻土地区,道路总厚度应满足
结构层 防冻垫层厚度 ≥150mm
最小防冻厚度要求。
2.桥梁工程关键数字
类别 核心知识点 关键数字 8 依据与备注
1
7
9
8 4 检验安全性,消除非
预压 首次使用必须预压 ,后续使用无须预信压3。
微 弹性变形。
一、模板、支 系
考虑:设计预拱度+支架 弹性/非弹联性变形+ 保证成型后线形平
架与拱架 预拱度设置
基础沉降 。 唯
一
顺。
施工预拱度 最大挠度≤结构跨度的 1/400。 控制刚度,保证质量。
自由倾落高度 ≤ 2m;
混凝土倾落高度 超过 2m 时,应使用串筒、溜槽等; 防止混凝土离析。
二、钢筋与混
超过 10m 时,应设置减速装置。
凝土
插入式振捣器:≤ 300mm;
分层浇筑厚度 保证振捣密实。
表面振捣器(配筋较密时):≤ 150mm。
张拉/放张混凝 最核心考点,必须先
≥ 设计强度的75%
土强度 达到强度。
压浆后吊移构件或封
三、预应力混 孔道压浆强度 ≥ 30MPa(设计无要求时)
锚的强度要求。
凝土
曲线预应力筋或长度 ≥ 25m 的直线筋:
张拉端设置 两端张拉; 减少预应力损失。
长度 <25m 的直线筋:可一端张拉。
扫码关注更多内容
第 1 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
外露长度 机械切割后,外露长度 ≥ 1.5倍直径,且
保证锚固有效性。
(封锚前) ≥ 30mm。
端承型桩:≤ 50mm;
灌注桩孔底沉渣 摩擦型桩:≤ 200mm(桩径≤1.5m时)。 清孔质量的关键指
四、桩基础
厚度 ≤300(桩径>1.5m或桩长>40m或土质较 标。
差)
应高出施工期间可能出现的最高水位(含
五、围堰 围堰高度 防洪浪安全超高。
浪高)0.5~0.7m。
吊装强度 一般≥75%,设计有要求时按设计。 同预应力张拉强度。
同一孔跨梁板龄 防止收缩徐变差异过
六、装配式梁 不宜超过 10天。
期差 大。
(板)安装
架桥机抗倾覆安
架梁时 ≥ 1.3;过孔时 ≥ 1.5。 安全控制重中之重。
全系数
挂篮质量与梁段混凝土质量比值宜在
挂篮质量比 控制施工荷载。
0.3~0.5,特殊≤0.7。
8
7
挂篮允许最大变 9 1
4
8 ≤ 20mm。 控制施工精度。
3
形 信
七、悬臂浇筑 微
挂篮抗倾覆安系全
联
(挂篮施工) ≥ 2。 施工安全底线。
题
系数押
准
合龙精段长度 宜为 2m。 常规设计值。
合龙时机 宜在一天中气温最低时进行。 防止混凝土开裂。
合龙混凝土 强度 宜提高一级。 保证关键部位强度。
防水层混凝土基
≥ 80% 后方可施工。 保证粘结效果。
八、桥面系与 层强度
附属 保证伸缩缝正常工作
伸缩缝安装温度 宜在与设计温度相近时安装。
范围。
3. 管道工程关键数字
类别 关键点 数字要求
1
7 8 备注
9
人工开挖槽深超3m时分层
≤ 2m 信
3 8
4
保证施工安全。
深度 微
沟槽开挖
系
一
联
由人工清底,防止超挖扰动原状
机械开挖槽底预留厚度 200~300mm 唯
土。
管道有效支承角范围回填
回填 中粗砂 必须夯填密实。
材料
试验段上游管顶内壁加
无压管道闭水试验水头 计算试验水头。
功能性试 2m
验 压力管道水压试验预试验
稳压30min 检查接口、配件等有无漏水损坏。
阶段
三、全书长度汇总
(1)“0.5m”汇总
a.垫隔土工布加固地基,上下层接缝应交替错开,错开长度不小于 0.5m。
b.填土路基为土质边坡时,每侧填土宽度应大于设计宽度 0.5m。碾压高填方时,应自路基边
缘向路中心进行,且与填土外侧距离不得小于 0.5m。
c.模板支架基础必须具有足够承载能力,并应做好地面防水排水处理,地基处理范围应宽出
支架搭设范围不小于 0.5m。
扫码关注更多内容
第 2 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
d.根据箱涵的净空尺寸、土质情况,可采取人工挖土或机械挖土。一般宜选用小型反铲挖掘
机按侧刃脚坡度自上往下开挖,每次开挖进尺宜为 0.5m。
e.基坑范围内地下水位应降至基础垫层以下不小于 0.5m。
f.明沟宜布置在拟建工程基础边 0.5m 以外,沟边缘离开边坡坡脚应不小于0.3m。明沟的底面应
比挖土面低0.3~0.4m,集水井底面应比沟底面低0.5m 以上。
g.分级过渡平台的宽度应根据土(岩)质条件、放坡高度及施工场地条件确定,对于岩石
边坡不宜小于 0.5m,对于土质边坡不宜小于 1.0m。
h.土方开挖应与内支撑施工配合,基坑土方挖至其设计文件规定的位置下 0.5m 时,应进行内
支撑的施工。
i.基坑分段回填接槎处,已填土坡应挖台阶,其宽度不应小于1.0m,高度不应大于0.5m。
j.人工开挖多层沟槽的层间留台宽度:放坡开槽时不应小于 0.8m;直槽时不应小于 0.5m;安
装井点设备时不应小于1.5m。
k.压力管道水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于 0.5m。
l.地下水位应控制在沉井基坑以下 0.5m,基坑内的水应及时排除;采用沉井筑岛法制作时,岛面
标高应比施工期最高水位高出0.5m 以上。
8
m.给水管道试验前:试验管段所有1 7敞口应封闭,不得有渗漏水现象。开槽施工管道顶部回填高度 不
9
4
应小于0.5m,宜留出接口位置以便检3 8查渗漏处。
信
微
n.沟槽回填:不得采用有机物冻土、垃圾、木材等材料回填。管道两侧及管顶以上 0.5m 内应采
系
联
用砂土或素土回填,不得含题有碎石、砖块等杂物,且不得采用灰土回填。距管顶 0.5m 以上的回填土
押
中的石块不得大于10%、准直径不得大于0.1m,且均匀分布。
精
回填土应分层压实,每层虚铺厚度宜为0.2~0.3m, 管道两侧及管顶以上0.5m 内的回填土必须采用
人工压实,管顶0.5m 以上的回填土可采用小型机械压实,每层虚 铺厚度宜为0.25~0.4m。
O.基坑分段回填接槎处, 已填土坡应挖台阶,其宽度不应小于1.0m、高度不应大于0.5m。
(2)“1m”汇总
a.沥青路面接缝:相邻两幅及上 、下层的横向接缝均应错位 1m 以上。
b.混凝土面板施工:钢模板应顺直、 平整,每 1m 设置1处支撑装置。
c.土围堰:内坡脚与基坑边缘的距离不得小于1m。
d.双壁钢围堰:围堰下沉前初步锚锭于墩位上游处。在浮运、下沉过程中,围堰露出水面的高度
8
不应小于 1m。 9 1
7
8
4
e.桩顶混凝土浇筑完成后应高出设计标高 0.5~ 1m,确保桩头浮浆层信凿
3
除后桩基面混凝土达到设
微
计强度。 系
联
f.伸缩装置不得露天堆放,存放场所应干燥、通风,产 品应远
唯
离一热源 1m 以外,不得 与地面直接
接触,存放应整齐、保持清洁,严禁与酸、碱、油类、有机溶剂 等接触。
g.钻孔灌注桩:除认真清孔外,当灌注的混凝土面距钢筋骨架底部 1m 左右时,应降低灌注速度。
当混凝土面上升到骨架底口4m以上时,提升导管,使导管底口高于骨架底部2m以上,然后恢复正常
灌注速度。
h.面状降水工程,降水井点宜沿降水区域周边呈封闭状均匀布置,距开挖上口边线不宜小于 1m。
i.超前小导管应从钢格栅的腹部穿过,后端应支承在已架设好的钢格栅上,并焊接牢固,前端嵌
固在地层中。前后两排小导管的水平支撑搭接长度不应小于 1m。
j.喷射混凝土:喷头应保证垂直于工作面,喷头距工作面不宜大于 1m。
k.沟槽开挖应根据性能、土质、槽壁支护等状况,确定开挖顺序和分层开挖深度。在距直埋缆线
2m范围内和距各类管道 1m 范围内,应人工开挖,不得机械开挖,注意管线保护,不得损坏。
(3)“2m”汇总
a.机械开挖时,必须避开构筑物、管线,在距管道边1m范围内应采用人工开挖;在距直埋缆线
2m 范围内必须采用人工开挖。
b.混凝土浇筑:自高处向模板内倾卸混凝土时,其自由倾落高度不得超过 2m;当倾落高度超过
扫码关注更多内容
第 3 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2m 时,应通过串筒、溜槽或振动溜管等设施下落;倾落高度超过10m时应设置减速装置。
c.路基施工:作业人员之间的安全距离,横向不得小于2m,纵向不得小于3m;不得掏洞挖土和在
路堑底部边缘休息。
d.护筒埋设深度应符合有关规定。护筒顶面宜高出施工水位或地下水 2m,并宜高出施工地面0.3m。
其高度尚应满足孔内泥浆面高度的要求。
e.桥台混凝土宜水平分层浇筑,每层高度宜为 1.5~2m。
f.悬臂浇筑法:合龙段的长度宜为 2m。
g.钢筋码放时,应采取防止锈蚀和污染的措施,标识标牌齐全;整捆码垛高度不宜超过 2m,散捆
码垛高 度不宜超过1.2m。加工成型的钢筋笼应水平放置,堆放场地平整、坚实。码放高度不得超过
2m,码放层数不宜超过3层。
h.人工开挖沟槽的槽深超过3m时应分层开挖,每层的深度不超过 2m。
i.试验水头的确定方法:试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶
内壁加 2m 计;试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加 2m 计;计
算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。
j.基坑顶部周围 2m 范围内,严禁堆放弃土及建筑材料等。在 2m 范围以外堆载时,不应超过设计
8
荷载值,并应设置堆放物料的限重牌1。7
9
4
k.植被缓冲带前应设置碎石消3能8,植被缓冲带坡度一般为2%~6%,宽度一般不宜小于 2m,当坡度
信
微
大于6%时需根据实际情况另外设置消能设施。
系
联
l.进入施工现场人员必题须佩戴安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服;应按作业要
押
求正确使用劳动防护用品准。在2m及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时,必须系挂
精
安全带。
2.强度汇总
(1)混凝土标号汇总
a.桥梁增大截面加固法施工: 加固之前,应对原结构构件的混凝土进行现场强度检测;原构件混
凝土强度等级不应低于 C20。
b.水泥土挡墙的28d无侧限抗压强度 不宜小于0.8MPa。当需要增加墙体的抗拉性能时,可在水泥
土桩内插入钢筋、钢管或毛竹等杆筋。杆筋插入深度宜大于基坑深度,并应锚入面板内。面板厚度不
宜小于150mm,混凝土强度等级不宜低于 C20。
8
c.对悬臂式排桩,桩径宜大于或等于600mm; 对拉锚式或支撑式排桩,桩9 1径
7
宜大于或等于400mm;
8
4
排桩的中心距不宜大于桩直径的两倍。桩身混凝土强 度等级不宜低于 C25信。
3
微
d.锚拉桩支护:钢筋混凝土腰梁宜采用斜面与锚杆轴 线垂直的梯形系截面或仅在锚头局部留斜面的
联
矩形截面,混凝强度等级不宜低于 C25。
唯
一
e.排水检查井底部墙体与水泥混凝土基础连接处为防止渗水 ,井内、外用 C25 细石水泥混凝土浇
筑成50mm×50mm倒角。
f.坐落于道路基层内的雨水支、连管应作强度等级 C25 的混凝土全包封,且包封混凝土达到75%
设计强度后方可进行上部基层、面层施工。
g.钢筋混凝土桥的桥面铺装一般在沥青混凝土路面铺装层以下设有水泥混凝土整平层,整平层起
到保护桥面板和调整桥面标高、平整并借以敷设桥面防水层的作用。水泥混凝土整平层强度等级不应
低于 C30,厚度宜为70~100mm,并应配有绑扎钢筋网或焊接钢筋网。
h.围檩与围护结构之间紧密接触,不得留有缝隙。如有间隙应用强度等级不低于 C30 的细石混凝
土填充密实或采用其他可靠连接措施。
i.桥梁墩柱加固的混凝土强度等级不应低于 C30,且不低于原桥墩实际的混凝土强度等级,新增
主筋应有可靠的锚固措施。
j.桥面铺装:水泥混凝土铺装层的面层厚度不应小于80mm,混凝土强度等级不应低于 C40,铺装
层内应配有绑扎钢筋网或焊接钢筋网,钢筋直径不应小于10mm、间距不宜大于100mm,必要时可采用
纤维混凝土。
扫码关注更多内容
第 4 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(2)压强等级汇总
a.水泥混凝土面层:混凝土板弯拉强度低于 1MPa 或抗压强度低于 5MPa 时,不得受冻。
b.预制构件的吊环必须采用未经冷拉的HPB300热轧光圆钢筋制作,不得以其他钢筋替代,且其使
用时的计算拉应力应不大于 65MPa。
c.先浇混凝土表面的水泥砂浆和松弱层应及时凿除。凿除时的混凝土强度,水冲法应达到 0.5MPa;
人工凿毛应达到 2.5MPa;机械凿毛应达到 10MPa。施工缝处理后,应待下层混凝土强度达到 2.5MPa
后,方可浇筑后续混凝土。
d.后张法预应力混凝土构件吊装时,其孔道水泥浆的强度不应低于构件设计要求。如设计无要求
时,不应低于 30MPa。吊装前应验收合格。
e.涵洞两侧的回填土,应在主结构防水层的保护层完成,且保护层砌筑砂浆强度达到 3MPa 后方
可进行。回填时,两侧应对称进行,高差不宜超过300mm。
f.钻孔灌注桩施工:钻孔应连续作业。相邻桩之间净距小于5m时,邻桩混凝土强度达 5MPa 后,
方可进行钻孔施工;或间隔钻孔施工。
g.压浆后应及时浇筑封锚混凝土。封锚混凝土的强度应符合设计要求,不宜低于结构混凝土强度
等级的80%,且不得低于30MPa。
8
h.土钉孔注浆材料可采用水泥浆1或7水泥砂浆,其强度不宜低于 20MPa。
9
4
i.仰拱混凝土强度达到 5MPa 3后8人员方可通行,达到设计文件规定强度的100%后车辆方可通行。
信
微
j.随桥梁跨越河流的燃气管道,其输气压力不应大于 0.4MPa。
系
联
3.温度汇总 题
押
(1)石灰土的强度准随龄期增长,并与养护温度密切相关,温度低于 5℃时强度几乎不增长。
精
(2)二灰稳定土早期强度较低,但随龄期增长并与养护温度密切相关,温度低于 4℃时强度几乎
不增长。
(3)当气温在 10℃及以下 ,风力大于5级(含5级),不应喷洒透层、粘层、封层油。
(4)热拌沥青混合料路面应待 摊铺层自然降温至表面温度低于 50℃后,方可开放交通。
(5)改性沥青混合料:摊铺温度 不低于 160℃、初压开始温度不低于 150℃,碾压终了的表面温
度应不低于 90~120℃。
(6)用于温拌施工的温拌沥青混合料出料温度较热拌沥青混合料降低 20℃以上。
(7)施工中应根据气温变化采取保温防冻措施。当施工现场环境日平均气温连续5d稳定低于5℃,
8
或最低气温低于-3℃时,宜停止施工。 9 1
7
8
4
(8)混凝土板浇筑前,基层应无冰冻、不积冰雪 ,摊铺混凝土时气温信
3
不低于 5℃。养护期混凝土
微
面层最低温度不应低 5℃。 系
联
(9)边长为150mm的立方体在标准养护[温度(20±2)℃ 、相
唯
对一湿度在95%以上]条件下,养护至
28d龄期,用标准试验方法测得的极限抗压强度,称为混凝土标 准立方体抗压强度。
(10)对于大体积混凝土,养护过程应进行温度控制,混凝土内部和表面的温差不宜超过 25℃,
表面与外界温差不宜大于 20℃。当气温低于 5℃时,应采取保温措施,不应对混凝土洒水养护。
(11)孔道压浆:压浆过程中及压浆后48h内,结构混凝土的温度不得低于 5℃,否则应采取保
温措施。当白天气温高于 35℃时,压浆宜在夜间进行。
(12)当铺设防水卷材时,环境气温和卷材的温度应高于 5℃,基面层的温度必须高于 0℃。
(13)混凝土拆模时,混凝土的表面温度与中心温度之间、表面温度与环境温度之间的温差不超
过 20℃。
(14)冬期施工时钢筋调直冷拉温度不宜低于-20℃。预应力钢筋张拉温度不宜低于-15℃。
(15)管道热熔或电熔连接的环境温度宜在-5~40℃范围内,在环境温度低于-5℃或风力大于5
级的条件下进行热熔或电熔连接操作时,应采取保温、防风措施,并应调整连接工艺。
(16)土工织物应能耐 170℃以上的高温。
4.原则汇总
(1)涵洞(管)等构筑物可与路基(土方)同时进行,但新建的地下管线施工必须遵循“先地下,
扫码关注更多内容
第 5 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
后地上”、“先深后浅”的原则。
(2)土质路基压实应遵循的原则:“先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快,轮迹重叠。”
压路机最快速度不宜超过4km/h。
(3)沥青面层:振动压实应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则,即紧跟在摊铺机后面,
采取高频率、低振幅的方式慢速碾压,这是保证平整度和密实度的关键。
(4)模板、支架和拱架拆除应遵循“先支后拆、后支先拆”的原则。
(5)内支撑体系的施工:内支撑结构的施工与拆除顺序应与设计一致,必须坚持先支撑后
开挖的原则。
(6)地下工程防水的设计和施工应遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔相济,因地制宜,
综合治理”的原则。
(7)马头门开启应按顺序进行,同一竖井内的马头门不得同时施工。一侧隧道掘进 15m 后,
方可开启另一侧马头门。马头门标高不一致时,宜遵循“先低后高”的原则。
(8)十八字方针:管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测。
(9)顶管:管道顶进过程中,应遵循“勤测量、勤纠偏、微纠偏”的原则,控制顶管机前
进方向和姿态,并应根据测量结果分析偏差产生的原因和发展趋势,确定纠偏的措施。
8
(10)管材、管件和阀门应按不1同7类型、规格和尺寸分别存放,并应遵照“先进先出”的原则。
9
4
(11)施工测量是一项琐碎而3 8细致的工作,作业人员应遵循“由整体到局部,先控制后细部”
信
微
的原则。
系
联
(12)劳动防护用品题的配备,应按照“谁用工,谁负责”的原则,由用人单位为作业人员按
押
作业工种配备。 准
精
(13)有限空间作业前,必须严格执行“先通风、再检测、后作业”的原则,根据施工现场
有限空间作业实际情况,对有限空间内部可能存在的危害因素进行检测,未经检测或检测不合格
的,严禁作业人员进入有限 空间施工作业。
(14)土方开挖时严格遵循 自上而下、分层、分段的原则,严格控制开挖与支撑之间的时间、
空间间隔,严禁超挖。
5.构件(设备)作用
序号 部位 作用
改善土基的湿度和温 度状况,保证面层和基层的强度
8
稳定性和抗冻胀能力,
1 垫层 1 7
扩散由基层传来的荷载应 力,以减小土基所产生的
8
4 9变形
信
3
①防止或减轻由于唧泥导致 的板底脱空和错台微等病害
混凝土道路 系
2 ②与垫层共同作用,可控制或减 少路基冻联胀或变形对面层的影响
基层 一
③为混凝土面层提供稳定而坚实的 基础唯
3 桥台 防止路堤滑塌并支承桥跨结构端部。
4 承台 承受、分布由墩身传递的荷载
5 墩台基础 保证桥梁墩台安全并将荷载传至地基
6 支座 传递荷载,并且保证桥跨结构能产生一定的变位
7 伸缩缝(装置) 保证结构在各种因素作用下的变位。为使行车顺适、不颠簸
8 桥头搭板 防止桥头施工后因不均匀沉降出现错台现象引起桥头跳车等病害
传递钢梁与钢筋混凝土板之间的剪力,使钢梁和预应力混凝土板共同工作,
9 传剪器
增强结构的整体性和稳定性
10 超前支护 稳定开挖面土体、提高开挖面土体的自立性和稳定性
支承管道并限制管道的变形和位移,承受管道的内压力、外载荷及温度变形
11 管道支架
的弹性力,并传递到支承结构。
将热网输送的热媒加以调节、转换,向热用户系统分配热量以满足用户需要;
12 换热站
并根据需要,进行集中计量、检测供热热媒的参数和数量
扫码关注更多内容
第 6 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
6.报告单位
序号 事件 报告单位
1 占路或挖路 市政工程行政主管部门、公安交通管理部门
2 下穿铁路 铁路管理部门
3 地下管线迁改 管线管理(产权)单位、规划单位
4 交通导行 交通管理部门
7.方案编制与审批
分类 主持编制 审批
施工组织设计 项目负责人 总包单位技术负责人审批加盖公章。
由项目负责人审批。重点、难点分部(分项)工程
项目技术负责人(P283) 的施工方案由总承包单位技术负责人审批。
施工方案
项目负责人(P285) 由总监理工程师、建设单位项目负责人或建设单
位企业负责人批准后签字并实施。
施工单位技术负责人签字、加盖单位公章,并由
专项施工方案 总包单位项目负责人
总监理工程师审查签字、加盖执业印章后实施。
8
7
1
分包单位编制 4 9 总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共
专3业8分包单位
信
专项施工方案 同审核签字并加盖单位公章。
微
系
8.施工流程 联
题
序号 名称 押 流程
准
热拌普通沥青
1 精 施工准备→运输→摊铺→接缝处理→压实成型→养护→开放交通
混合料路面
施工准备→模板安装→钢筋设置→摊铺与振捣→拉毛与切缝→养护→填缝
2 水泥混凝土路面
→开放交通
基层 清理→测量放样→试拼试铺→铺干硬性砂浆→铺贴天然石材→拼缝处
3 砌块路面
理→养护
钢梁预制并 焊接传剪器→架设钢梁→安装横梁(横隔梁)及小纵梁(有时不
钢-混凝土 设小纵梁)→ 安装预制混凝土板并浇筑接缝混凝土或支搭现浇混凝土桥面
4
组合梁施工 板的模板并铺设 钢筋→现浇混凝土→养护→张拉预应力束→拆除临时支架
或设施
现场调查→工程降水→工作坑开挖→后背制作→滑板制作→铺设润滑隔离
8
5 箱涵顶进 层→箱涵制作→顶进设 备安装→既有线加固→箱涵1试7顶进→吃土顶进→监
9
测→箱体就位→拆除加固 设施→拆除后背及顶进8设
4
备→工作坑恢复
信
3
平整场地→桩位放样→埋设 护筒→钻机就位→微钻进成孔→成孔检查与验收
6 钻孔灌注桩 →清孔→安装钢筋笼→安放导 管→二次清孔
系
→灌注水下混凝土→拔出护筒
联
→成桩检查。
唯
一
给水管道 测量放线→沟槽开挖→验槽→管道 基础 →管道安装→检查井砌筑→压力管
7
开槽施工 道管节回填夯实→功能试验→填土夯实
无压管道 测量放线→沟槽开挖→验槽→管道基础→管道安装→检查井砌筑功能试验
8
开槽施工 →填土夯实
SMW工法桩 开挖导沟→设置导向定位钢板→SMW搅拌机定位→混合搅拌→插入型钢→
9
(补充) 施工完毕→型钢回收
地下连续墙 开挖导沟→修筑导墙→开挖沟槽→清除槽底淤泥和残渣→吊放接头管→吊
10
(补充) 放钢筋笼→下导管→灌注水下混凝土→拔出接头管
测量放线→沟槽开挖→管道安装、焊接→表面质量检查→无损探伤→管道
燃气管道 吹扫→部分回填(回填土至管顶上0.5m),留出焊口→强度试验→焊口防
11
(补充) 腐→焊口回填(此时管线已全线回填至管上方0.5m)→严密性试验→其余
部分回填
扫码关注更多内容
第 7 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 8 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
9.公式汇总
公式1:常用路基土的主要性能参数(P11)
塑性指数:土的液限与塑限之差值,I=ω-ω
p L p
液限指数:土的天然含水率与塑限之差值对塑性指数之比值,I=(ω-ω)/I
L p p
公式2:确定沟槽底部开挖宽度的经验公式(P146)
B=D+2×(b+b+b)
0 l 2 3
式中 B——管道沟槽底部的开挖宽度(mm);
D——管外径(mm);
0
b——管道一侧的工作面宽度(mm);
1
b——有支撑要求时,管道一侧的支撑厚度,可取150-200mm;
2
b——现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板厚度(mm)。
3
8
7
9
1
4
3
8
信
公式3:定向钻轨迹曲线段微允许的最小曲率半径(P163)
系
(1)钢管或钻杆导向孔联曲线段允许的最小曲率半径应符合:
题
押 R=(1200~1500)·D
准 1 1
式中 R——钢管精或钻杆的导向孔的曲率半径最小值(m);
1
D——钢管外径(m)。
1
(2)PE管导向孔曲线 段允许的最小曲率半径应符合:
R=(E·D)/(2δ)
2 2 P
式中 R——PE管的导向孔的曲率半径最小值(m);
2
E——弹性模量(MPa);
D——PE管的外径(m);
2
δ
P
——弯曲应力(MPa)。
公式4:高程测量公式(P241)
8
b=H +a-H 1
7
A B
8
4 9
信
3
微
系
联
一
唯
公式5:设备及工程安装概算费(P331-332)
定型或成套设备购置费=设备出厂价格+运输费+采购保管费
设备费=∑综合单价(元/t)×设备单重(t)
公式6:目标成本计算公式(P337)
项目目标成本=预计结算收入-税金-项目目标利润
目标成本降低额=项目预算成本-项目目标成本
目标成本降低率=目标成本降低额/项目预算成本
公式7:工程预付款计算(P344)
工程预付款数额=[年底工程总价×材料比例(%)/年度施工天数]×材料储备定额天数
【补充】标段长度计算
例如:里程桩号为K1+050~K3+180,此标段长度为3180-1050=2130m。
扫码关注更多内容
第 9 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178