考点1、城镇道路分级
《城市道路工程设计规范》CJJ37—2012在充分考虑道路在城市道路网中的地位、交通功能及对沿线服
8
务功能的基础上,将城镇道路分为快速路、主1干7路、次干路与支路(快主次支)四个等级。
9
4
8
3
快速路 完全服务+快速,长距信离,大容量交通(快长大)
微
系
主干路 交通为主+主要分联区干路+路网主要骨架
题
次干路 区域性的交通干押道,集散兼服务,结合主干路组成干路网。(两干组成干路网)
准
精
支路 内部连接,局部交通,服务为主
快速(完服,快长大),主干(主交,分区干,骨架),次干(散兼服,区域干)支路(内部,局部,
主服)
考点2、城镇道路结构分层
面层直接承受汽车车轮的作用并直接受阳光、雨雪、冰冻等温度和湿度及其变化的作用,应具有足够的
结构强度、高温稳定性、低温抗裂性以及抗疲劳、抗水损害(墙皮裂定损)能力;为保8证交通安全和舒适性,面
7
1
9
4
层还应有足够的抗滑能力及良好的平整度。 3 8
信
微
系
联
基层主要起承重作用,应具有足够的强度和扩散荷载的能力并具有足够的水稳定性。
一
唯
垫层的主要作用为改善土基的温度和湿度状况,保证面层和基层的强度稳定性和抗冻胀能力,扩散由基层传来
的荷载应力,以减小土基所产生的变形。垫层应具有一定的强度和良好的水稳定性。
(改扩建保:改善状况,扩散荷载,减少变形,保证面基)
以下路段按设计要求设置垫层(水泥,沥青路面通用要求):
①季节性冰冻地区的中湿或潮湿路段。
②地下水位高、排水不良,路基处于潮湿或过湿状态的路段。
③水文地质条件不良的土质路堑,路床土处于潮湿或过湿状态的路段。
(三种情况均与水有关,根据这个特点来掌握垫层的设置)
考证就上233网校APP
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题报模考考指、导考、前学三习视页频纸、、免绝费密题押库题一联手系掌握QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
233网校(www.233.com):面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群,
提供视频课程+AI智能题库+品质教辅+答疑带学+报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。
考点3、常用的基层材料的特性
a.无机结合料稳定粒料:
无机结合料稳定粒料基层属于半刚性基层,包括石灰稳定土类基层、石灰粉煤灰稳定砂砾基层、石灰
粉煤灰钢渣稳定土类基层、水泥稳定土类基层、水泥稳定碎石基层等,适用于交通量大、轴载重的道路。
b.级配型材料:
级配型材料基层包括级配砂砾与级配砾石基层,属于柔性基层,可用作城市次干路及其以下道路基层。(
半刚重大,柔性次干)
考点4、沥青混凝土基层及面层路面使用指标
基层性能主要指标:
①应满足结构强度、扩散荷载的能力以及水稳性和抗冻性的要求。
②不透水性好。(强东不喝水:强度,抗冻,不透水,扩散荷载,水稳定)
8
7
1
面层具体指标包括:承载能力、平整度4 9、温度稳定性、透水性、水稳定性、抗滑能力、噪声量。(承平温滑
8
3
信
水声) 微
系
联
降噪排水路面的面层结构组题合一般为:上面层采用OGFC沥青混合料,中、下面层等采用密级配沥青混合料。
押
准
考点5、基层材料的选用原精则
根据道路交通等级和路基抗 冲刷能力来选择基层材料。
特重交通宜选用贫混凝土、碾压混凝土或沥青混凝土;(混凝土)
重交通道路宜选用水泥稳定粒料或沥 青稳定碎石;(碎粒)
中、轻交通道路宜选择水泥或石灰粉煤灰稳定粒料或级配粒料。(二灰,级配,水泥)
湿润和多雨地区,繁重交通路段宜采用排水 基层。
(特重混凝土,重水泥沥青稳定,中轻二级水) 8
1
7
9
8
4
考点6、路基施工要点
信
3
微
(1)填土路基 系
联
1)排除原地面积水,清除树根、杂草、淤泥等。应妥善处理坟坑 、井穴
唯
一、树根坑的坑槽,分层填实至原地面高。
2)填方段内应事先找平,当地面横向坡度陡于1:5时,需修成台阶形 式,每层台阶高度不宜大于300mm,宽
度不应小于1.0m。
3)碾压前检查铺筑土层的宽度、厚度及含水量,合格后即可碾压,碾压遵循“先轻后重”原则,最后碾压应
采用不小于12t级的压路机。
4)路基填方高度应按设计标高增加预沉量值。
5)路基填筑时,每层最大压实厚度不宜大于300mm, 顶面最后一层压实厚度应不小于100mm。
(2)试验段
②试验目的主要有:
a. 确定路基预沉量值。
b. 合理选用压实机具。
c. 按压实度要求,确定压实遍数。
d. 确定路基宽度内每层虚铺厚度。
e. 选择压实方式。(换两数据后:方式,预沉量,遍数,机具,厚度)
(3)路基压实
②土质路基压实应遵循的原则:“先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快,轮迹重叠”。
③碾压应从路基边缘向中央进行,压路机轮外缘距路基边应保持安全距离。
考点7、基层
目前大量采用结构较密实、孔隙率较小、透水性较小、水稳性较好、适宜于机械化施工、技术经济较合理的
基层材料类别 主要优点 特性
石灰稳定土类 良好的板体性 水稳性、抗冻性以及早期强度不如水泥稳定土
8
7
1
水泥稳定土类 良4好9的板体性 水稳性和抗冻性都比石灰稳定土好
8
3
信
微
系
石灰工业废渣稳定土类 良好的力学性能、板体性、水稳性 抗冻性能比石灰土高很多
联
题
押 和一定的抗冻性
准
精
水泥、石灰及工业废渣稳定材 料施工基层,这类基层通常被称为无机结合料稳定基层。
石灰稳定土、水泥稳定土、二灰稳定土,不能作为高等级路面的基层,但可以作为底基层。(土加无机结
合料,只能用在底基层,不能用在基层 )
水泥稳定粒料、二灰(石灰粉煤灰)稳定粒 料、可以用作高等级路面的基层。(颗粒料加无机结合料,用在
基层+底基层)
石灰及石灰粉煤灰稳定土(粒料、钢渣)类基层,宜在进入冬期前30~45d停止施工,不应在冬期施工
8
。水泥稳定土(粒料)类基层宜在进入冬期前15~30d停 止施工。(石灰的30-45d
1
,7水泥15-30d)。
9
8
4
石灰粉煤灰稳定砂砾(碎石)基层 信 3
微
①每层最大压实厚度为200mm,且不宜小于100mm。 系
联
一
②碾压时采用先轻型、后重型压路机碾压,宜在当天碾压成 型。唯
③禁止用薄层贴补的方法进行找平。
④混合料的养护采用湿养,始终保持表面潮湿,也可采用沥青乳液和沥青下封层进行养护,养护期视
季节而定,常温下不宜小于7d。
考点8、透层、粘层、封层
层位 用处 功能 使用的材料 共性
透层 无机集合稳定料基 沥青面层与非沥青 渗透性好的乳化 气温在10℃及以
层与沥青层之间( 基层结合良好 沥青,液体沥青 下,风力超过5级(
稳定料与沥青料) 含5级)时,不得施
工。
粘层 (沥青砼与沥青砼 加强层间粘结 快裂或中裂乳化沥
,水泥砼与沥青砼 青、改性乳化沥青
,路缘石与沥青砼 。快凝或中凝液体
封层 面层表面为上封层 表:隔水,磨耗。 改性沥青或改性乳
,面层底面为下封 下;隔水,磨耗, 化沥青
层。 过度联接。
考点9、沥青类混合料面层压实成型与接缝
①压实成型
a.根据摊铺完成的沥青混合料温度情况严格控制初压、复压、终压(包括成型)时机。压实层最大厚度
不宜大于100mm。
c.碾压温度应根据沥青和热拌沥青混合料种类、压路机、气温、层厚等因素经试压确定。
e.密级配沥青混合料复压宜优先采用重型轮胎压路机进行碾压,以增加密实性,其总质量不宜小于25t。
8
对粗集料为主的混合料,宜优先采用振动压路7机复压。
1
9
4
8
②接缝 3
信
微
系
a.相邻两幅及上、下层的横向联接缝均应错位1m以上。应采3m直尺检查,确保平整度达到要求。
题
押
b采用梯队作业方式摊铺准时应选用热接缝,将已铺部分留下100~200m宽暂不碾压,作为后续部分的基
精
准面,然后跨缝压实。如半幅施 工采用冷接缝时,宜加设挡板或将先铺的沥青混合料刨出毛槎,涂刷粘层油后
再铺新料,新料跨缝摊铺与已铺层重叠50~100mm,软化下层后铲走重叠部分,再跨缝压密挤紧。
c高等级道路的表面层横向接缝应采用垂直的平接缝,以下各层和其他等级的道路的各层可采用斜接缝或阶
梯形接缝。平接缝宜采用机械切割或人工刨除 层厚不足部分,使工作缝成直角连接。清除切割时留下的泥水,
干燥后涂刷粘层油,铺筑新混合料,接槎软化后, 先横向碾压,再纵向充分压实,连接平顺。
考点10、改性沥青混合料面层施工 8
1
7
9
①摊铺
信
3 8
4
微
a.在喷洒有粘层油的路面上铺筑改性沥青混合料时,宜使用 履带式摊铺机系。改性沥青SMA混合料施工温度
联
一
应经试验确定,摊铺温度不低于160℃。 唯
b.摊铺速度宜放慢至1~3m/min。
②压实与成型
a.初压开始温度不低于150℃,碾压终了的表面温度应不低于90~120℃。
c.宜采用振动压路机或钢筒式压路机碾压,不应采用轮胎压路机碾压。OGFC排水沥青混合料宜采用12t以
上钢筒式压路机碾压。
d.振动压实应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则,即紧跟在摊铺机后面,采取高频率、低振幅的方
式慢速碾压,这是保证平整度和密实度的关键。如发现改性沥青SMA混合料高温碾压有推壅现象,应复查其级
配,且不得采用轮胎压路机碾压,以防混合料被搓擦挤压上浮,造成构造深度降低或泛油。
③接缝
a.改性沥青混合料路面冷却后很坚硬,冷接缝处理很困难,因此应尽量避免出现冷接缝。
b.摊铺时应保证充足的运料车次,以满足摊铺的需要,使纵向接缝成为热接缝。在摊铺特别宽的路面时
,可在边部设置挡板。在处理横接缝时,应在当天改性沥青混合料路面施工完成后,在其冷却之前垂直切割端
部不平整及厚度不符合要求的部分(先用3m直尺进行检查),并冲净、干燥,第二天,涂刷粘层油,再铺新料。(
挡切冲刷铺:挡板,垂直切,冲净干燥,刷粘层油,铺新料)
考点11、水泥混凝土路面接缝处理要求
①普通混凝生路面在与结构物衔接处、道路交叉和填挖土方变化处应设胀缝。胀缝应与路面中心线垂直,缝
壁必须垂直,缝宽必须一致,缝中不得连浆。缝上部灌填缝料,下部安装胀缝板和传力杆。
②缩缝应垂直板面,采用切缝机施工,宽度宜为4~6mm。切缝深度:设传力杆时,不应小于面层厚度的
1/3,且不得小于70mm;不设传力杆时不应小于面层厚度的1/4,且不应小于60mm。当混凝土达到设计强度的
25%~30%时,采用切缝机进行切割。
(宽度四六。有传力杆,三七。无传力杆,四六)
③填缝料的充实度根据施工季节而定,常温施工与路面平,冬期施工宜略低于板面。填缝料应与混凝土缝壁粘
8
7
附紧密,不渗水。在面层混凝土弯拉强度达9到1设计强度,且填缝完成前,不得开放交通。
4
8
3
信
考点12、各种交通开放的要求 微
系
联
水泥混凝土路面 40%题设计弯拉强度,行人通过。完全达到设计弯拉强度且填缝完,开放交通
押
准
精
热拌沥青混合料 自然降温至表面温度低于50℃后
高粘高弹改性沥青(SMA) 路表温度不应高于50℃
混合料
级配砂砾(碎石)、级配砾 未铺装上层前不得开放交通
石(碎砾石)基层
碎石封层 初期通车,车速不宜 过快,2h后可完全开放交通
8
雾封层 干涸后方可开放交通 1 7
9
8
4
微表处理 通常,气温25~30℃时养护30 min满足设计要求后信,
3
即可开放交通
微
系
伸缩装置 两侧预留槽混凝土强度在未满足设计 要求前不得
联
开放交通
一
唯
考点13、挡土墙结构形式及分类
类型 结构示意图 结构特点
①依靠墙体自重抵挡土压力作用。
②一般用浆砌片(块)石砌筑,外观有天然之
美。
重力式砌体挡土墙 ③形式简单,就地取材,施工方便,造价低
。
④人工耗用量大,工效低,工期长,挡土墙
高度受限。
①依靠墙体自重抵挡土压力作用
8
7
1
4 9 ②一般采用现场浇筑混凝土或片石混凝土
8
3
信
重力式混凝土挡土墙 微 。
系
联
题 ③形式简单,就地取材,施工简便
押
准
精
①依靠墙体自重抵挡土压力作用。
重力式钢筋混凝土挡土
②在墙背设少量钢筋,并将墙趾展宽(必要时
墙
设少量钢筋)或基底设凸榫抵抗滑动 ③可减
薄墙体厚度,节省混凝土用量
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
①采用联钢筋混凝土材料,由立壁、墙趾板、
一
墙踵唯板三部分组成。②墙高时,立壁下部弯
钢筋混凝土悬臂式挡土墙
矩大,配筋多,不经济
①沿墙长,隔适当距离加筑肋板(扶壁),使墙
面与墙踵板连接。
钢筋混凝土扶壁式挡土墙
②比悬臂式受力条件好,在高墙时较悬臂式
经济。
主动土压力:若刚性挡土墙在填土压力作用下,向背离填土一侧移动,这时土压力减到最小值,称为主动土压
力。
被动土压力:若刚性挡土墙在外力作用下,向填土一侧移动,这时土压力增到最大值,称为被动土压力。
三种土压力中,主动土压力最小;静止土压力其次;被动土压力最大,位移也最大。
考点14、挡土墙施工一般要求
施工中应按设计要求施作挡土墙的排水系统、泄水孔、反滤层和结构变形缝。墙背填土应采用透水性材料
或设计要求的填料。当挡土墙墙面需立体绿化时,应报请建设单位补充防止挡土墙基础浸水下沉的设计。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(参考上图 理解彼此位置关系,阴影部分为墙背填土)
考点15、各类基层施工应符合下列要求
(1)石灰稳定土基层碾压时压实厚度应与碾压机具相 适应,含水率宜在最佳含水率的允许偏差范围内,以满足压
8
实度的要求。严禁用薄层贴补的办法找平。石灰土应湿养 ,养护期不宜少于7d。养护期9间1
7
应封闭交通。
8
4
(2)水泥稳定土基层宜采用摊铺机械摊铺,自拌合至摊铺完 成,不得超过3h。宜信在
3
水泥初凝时间到达前碾压成
微
系
型。分层摊铺时,应在下层养护7d后,方可摊铺上层材料。宜洒水 养护,保持联湿润。常温下成型后应经7d养护,
一
唯
方可在其上铺筑道路面层。
(3)石灰工业废渣(石灰粉煤灰)稳定砂砾(碎石)基层混合料在摊铺前其含水量宜在最佳含水量的允许偏差范围
内。摊铺中发生粗、细集料离析时,应及时翻拌。应在潮湿状态下养护,养护期视季节而定,常温下不宜少于7d。
采用洒水养护时,应及时洒水,保持混合料湿润。
考点16、接缝的处理和质量验收
构造类型 设置要求
缩缝 特重及重交通的横向缩缝应设置传力杆
胀缝 ①快速路、主干路、特重及重交通的横向胀缝应设置传力杆,邻近桥梁或其他固定
横向 构筑物、板厚改变、小半径曲线等处(两重快干,桥构改半)。②普通混凝土路面在
与结构物衔接处、道路交叉和填挖土方变化处。(交接画:交叉,衔接,填挖变化)
施工缝 尽可能的与胀缝或缩缝一起
纵向 缩缝 一次铺筑宽度大于4.5m时,与路线中线平行
施工缝 一次摊铺小于路面宽度时
补强钢筋 自由边,承受繁重交通的胀缝、施工缝,小于90°的角隅,下穿市政管线路段,雨水
口和地下设施检查井周围。(井口,边角,缝,下穿)
城镇道路工程质量控制指标
1)土方路基压实度和弯沉值应100%合格,纵断面高程、中线偏位、平整度、宽度、横坡及路堤边坡等应符合
要求。
2)石灰稳定土、水泥稳定土、石灰工业废渣(石灰粉煤灰)稳定砂砾(碎石)等无机结合料稳定基层原材料质
量、压实度、7d无侧限抗压强度等应符合规范规定要求。
3)沥青混合料面层压实度对城市快速路、主干路不应小于96%;对次干路及以下道路不应小于95%。厚度应
符合设计要求,允许偏差为-5~+10mm。弯沉值不应大于设计要求。
考点17、雨期施工措施 7 8
1
9
4
8
1)雨期施工基本要求(路基路面,水3泥沥青通用)
信
微
系
(1)掌握天气预报,安排在不下雨时施工。(预报)
联
题
(2)调整施工步序,集中力量押分段施工。(分段)
准
精
(3)做好防雨准备,在料场 和搅拌站搭雨棚,或施上现场搭可移动的罩棚。(防雨)
(4)建立完善排水系统,防排结 合;并加强巡视,发现积水、挡水处,及时疏通。(排水)
(雨水风暴:防雨,排水,分段 ,预报)
2)路基施工
(1)对于土路基施工,要有计划地组织施工,分段开挖,切忌全面开挖或挖段过长。
(2)挖方地段要留好横坡,做好截水沟。坚持当天挖完、压完,不留后患。因雨翻浆地段,要换料重做。雨期开
8
挖路堑,当挖至路床顶面以上300~500mm时应停止开挖, 并在两侧挖好临时排水沟,待1 7雨期过后再施工。
9
8
4
(3)填方路基填料应选用透水性好的碎石土、卵石土、砂砾 、石方碎渣和砂类土等信
3
。利用挖方土作填料,含水率
微
系
行合要求时,应随挖随填,及时压实。含水率过大难以晾晒的土不得 用作雨期施联工填料。填方地段施工应按2%~3%
一
唯
的横坡整平压实,以防积水。
3)基层施工
(1)对稳定类材料基层,应坚持拌多少、铺多少、压多少、完成多少。
(2)下雨来不及完成时,要尽快碾压,防止雨水渗透。
(3)雨期施工水泥稳定土,特别是水泥土基层时,应特别注意天气变化,防止水泥和混合料遭雨淋。降雨时应停
止施工,已摊铺的水泥混合料应尽快碾压密实。路拌法施工时,应排除下承层表面的水,防止集料过湿。
4)面层施工
(1)沥青面层不允许下雨时或下层潮湿时施工。雨期应缩短施工长度,做到及时摊铺、及时完成碾压。沥青混合
料运输车辆应有防雨措施。
(2)水泥混凝土面层施工前应准备好防雨棚等防雨设施。施工中遇雨时,应立即使用防雨设施完成对已
铺筑混凝土的振实成型,不应再开新作业段,并应采用覆盖等措施保护尚未硬化的混凝土面层。
考点18、桥梁的主要类型
桥梁由上部结构、下部结构、支座系统和附属设施四个基本部分组成(上下支付)
附属设施:包括桥面系(桥面铺装、防水排水系统、栏杆或防撞栏杆以及灯光照明等)(廊坊装灯:栏杆,防
水,铺装,灯光)、伸缩缝、桥头搭板和锥形护坡等。
常用术语
梁式桥、板式桥的多孔跨径总长为多孔标准跨径的总长:拱式桥为两岸桥台起拱
多孔跨径总长
跨径 线间的距离:其他形式的桥梁为桥面系的行车道长度。
总跨径 多孔桥梁中各孔净跨径的总和,也称桥梁孔径,反映桥下宣泄洪水的能力。
桥梁高度 桥面与低水位之间的高差,或指桥面与桥下线路路面之间的距离,简称桥高。
高度
桥下净空高度 设计洪水位、计算通航水位或桥下线路路面至桥跨结构最下缘之间的距离。
建筑高度 桥上行车路面(或轨顶)标高至桥跨结构最下缘之间的距离。
8
7
1
9
4
8
按桥梁多孔跨径总长或单孔跨径的信长3度,可分为特大桥、大桥、中桥、小桥
微
系
桥梁分类 联 多孔跨径总长L(m) 单孔跨径L₀ (m)
题
押
特大桥 准 L>1000 L₀ >150
精
大桥 1000≥L≥100 150≥L₀ ≥40
中桥 100>L>30 40>L₀ ≥20
小桥 30≥L≥8 20>L₀ ≥5
(总长:千百三零八。单跨:15040205)
考点19、模板、支架和拱架的设计。
8
(1)设计模板、支架和拱架时荷载组合
1
7
9
8
4
设计模板、支架和拱架的 荷载组合表
信
3
微
荷系载组合
模板构件名称
联
一
计算 强度用唯 验算刚度用
梁、板和拱的底模及支承板、拱架、支架等 ①+②+③+④+⑦+⑧ ①+②+⑦+⑧
缘石、人行道、栏杆、柱、梁板、拱等的侧模板 ④+⑤ ⑤
基础、墩台等厚大结构物的侧模板 ⑤+⑥ ⑤
①模板、拱架和支架自重;
②新浇筑混凝土、钢筋混凝土或圬工、砌体的自重力;
③施工人员及施工材料机具等行走运输或堆放的荷载;
④振捣混凝土时的荷载;
⑤新浇筑混凝土对侧面模板的压力;
⑥倾倒混凝土时产生的荷载;
⑦设于水中的支架所承受的水流压力、波浪力、流冰压力、船只及其他漂浮物的撞击力;
⑧其他可能产生的荷载,如风雪荷载、冬期施工保温设施荷载等。
(2)施工预拱度应考虑下列因素:
①设计文件规定的结构预拱度。
②支架和拱架承受全部施工荷载引起的弹性变形。
③受载后由于杆件接头处的挤压和卸落设备压缩而产生的非弹性变形。
④支架、拱架基础受载后的沉降。(口诀:两坛鱼酱)
考点20、模板、支架和拱架的拆除
(1)模板、支架和拱架拆除应符合下列要求:
①非承重侧模应在混凝土强度能保证结构棱角不损坏时方可拆除,混凝土强度宜为2.5MPa及以上。
②芯模和预留孔道内模应在混凝土抗压强度能保证结构表面不发生塌陷和裂缝时方可拔出。
③钢筋混凝土结构的承重模板、支架,应在混凝土强度能承受其自重荷载及其他可能的叠加荷载时,方可
拆除。
(2)模板、支架和拱架拆除应遵循”先支后拆、后支先拆”的原则。支架和拱架应按几个循环卸落,卸落量
8
7
宜由小渐大。每一循环中,在横向应同时卸9 1落、在纵向应对称均衡卸落。简支梁、连续梁结构的模板应从跨中向
4
8
3
信
支座方向依次循环卸落;悬臂梁结构的模板宜从悬臂端开始顺序卸落。
微
系
联
(3)预应力混凝土结构的侧模应在预应力张拉前拆除;底模应在结构建立预应力后拆除。(侧前底后)
题
押
准
考点21、钢筋施工技术
精
(1)当需要代换时,应由原 设计单位作变更设计。
(2)预制构件的吊环必须采用未 经冷拉的HPB300热轧光圆钢筋制作,不得以其他钢筋替代,且其使用时的
计算拉应力应不大于65MPa。
(3)钢筋接头设置
①在同一根钢筋上宜少设接头。
②钢筋接头应设在受力较小区段,不宜位于构件 的最大弯矩处。
8
1
7
③在任一焊接或绑扎接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头。 9
8
4
信
3
④钢筋与钢板的T形连接,宜采用埋弧压力焊或电弧焊。 微
系
⑤施工中钢筋受力分不清受拉、受压的,按受拉处理。 一
联
唯
⑥钢筋接头部位横向净距不得小于钢筋直径,且不得小于25mm。
(4)钢筋的混凝土保护层厚度
(1)普通钢筋和预应力直线形钢筋的最小混凝土保护层厚度不得小于钢筋公称直径,后张法构件预应力直线
形钢筋不得小于其管道直径的1/2。
(2)应在钢筋与模板之间设置垫块,确保钢筋的混凝土保护层厚度,垫块应与钢筋绑扎牢固、错开布置。混
凝土垫块应具有不低于结构本体混凝土的强度,并应有足够的密实性。
考点22、混凝土施工技术
制作边长为150mm的立方体在标准养护[温度(20±2)℃、相对湿度在95%以上]条件下,养护至28d龄期,用标准试
验方法测得的极限抗压强度,称为混凝土标准立方体抗压强度
1)混凝土施工
(1)混凝土搅拌
混凝土拌合物的坍落度应在搅拌地点和浇筑地点分别随机取样检测。每一工作班或每一单元结构物不应少于两次
。评定时应以浇筑地点的测值为准。如混凝土拌合物从搅拌机出料起至浇筑入模的时间不超过15min
时,其坍落度可仅在搅拌地点检测。在检测坍落度时,还应观察混凝土拌合物的黏聚性和保水性。
(2)混凝土运输
①混凝土的运输能力应满足混凝土凝结速度和浇筑速度的要求,使浇筑工作不间断。
②混凝土拌合物在运输过程中,应保持均匀性,不产生分层、离析等现象,如出现分层、离析现象,则应
对混凝土拌合物进行二次快速搅拌。
(3)混凝土浇筑
混凝土应按一定厚度、顺序和方向水平分层浇筑,上层混凝土应在下层混凝土初凝前浇筑、捣实,上下层
同时浇筑时,上层与下层前后浇筑距离应保持1.5m以上。
自高处向模板内倾卸混凝土时,其自由倾落高度不得超过2m;当倾落高度超过2m时,应通过串筒、溜槽或振
8
7
1
动溜管等设施下落;倾落高度超过10m时应9设置减速装置。
4
8
3
信
(4)施工缝设置应符合下列要求:
微
系
a.施工缝宜留置在结构受剪力和联弯矩较小、便于施工的部位,且应在混凝土浇筑之前确定。施工缝不得呈斜
题
押
面。
准
精
b.先浇混凝土表面的水泥砂浆和松弱层应及时凿除。凿除时的混凝土强度,水冲法应达到0.5MPa:人工凿毛
应达到2.5MPa:机械凿毛应达到10MPa。
c.经凿毛处理的混凝土面,应清除 干净,在浇筑后续混凝土前,应铺10~20mm同配合比的水泥砂浆。
d.施工缝处理后,应待下层混凝土强度 达到2.5MPa后,方可浇筑后续混凝土。
(5)采用振捣器振捣混凝土时,每一振点的振捣 延续时间,应以混凝土表面呈现浮浆、不出现气泡和不再沉落为准。
(6)混凝土养护
8
洒水养护的时间,采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或 矿渣硅酸盐水泥的混凝土,不1
7
应少于7d。掺用缓凝型外加
9
8
4
剂或有抗渗等要求以及高强度的混凝土,不应少于14d。使用真 空吸水的混凝土,可信在
3
保证强度的条件下适当缩短养护
微
时间。
系
联
一
唯
考点23、预应力材料
(1)预应力筋材料
钢丝 钢绞线 无粘结预应力筋
检验每批重量 不大于60t 不大于100t 不大于60t
检查 逐盘检查外形、尺寸、表面 逐卷外观检查和表面检查 外观应逐盘卷检验
质量
抽查 5%,不少于3盘
试验 力学性能和其他试验
一项不合格 该盘钢丝报废
再次试验 双倍数量的试样进行不合格 双倍数量的试样重作实 加倍取样进行不合格项目的复检
项的复验 验
仍有一项不合格 逐盘检验,合格者接受 逐卷检验,合格者交货 合格则该批合格;否则该批不合格
存放的仓库应干燥、防潮、通风良好、无腐蚀气体和介质。存放在室外时不得直接堆放在地面上,必须垫高、
覆盖、防腐蚀、防雨露,时间不宜超过6个月
预应力筋采用镦头锚固时,高强度钢丝宜采用液压冷镦;冷拔低碳钢丝可采用冷冲镦粗;钢筋宜采用电热镦粗
,但HRB500级钢筋镦粗后应进行电热处理。
考点24、先张法预应力施工
①张拉台座应具有足够的强度和刚度,其抗倾覆安全系数不得小于1.5,抗滑移安全系数不得小于1.3。锚板受力
中心应与预应力筋合力中心一致。
②预应力筋采用应力控制方法张拉时,应以伸长值进行校核。实际伸长值与理论伸长值的差值应符合设计要
求:设计无要求时,实际伸长值与理论伸长值之差应控制在6%以内。
8
7
②预应力筋连同隔离套管应在钢筋骨架完9 1成后一并穿入就位。就位后,严禁使用电弧焊对梁体钢筋及模板进行
4
8
3
切割或焊接。隔离套管内端应堵严。 信
微
系
联
③同时张拉多根预应力筋时,各根预应力筋的初始应力应一致。张拉过程中应使活动横梁与固定横梁
题
押
始终保持平行。 准
精
④放张预应力筋时混凝土强度必须符合设计要求,设计未要求时,不得低于设计混凝土强度等级值的75%。
放张顺序应符合设计要求,设计未要求时,应分阶段、对称、交错地放张。放张前,应将限制位移的模板拆除。
考点25、后张法预应力施工
①预应力管道安装应符合下列要求:
a. 管道应留压浆孔与溢浆孔;曲线孔道的波 峰部位应留排气孔;在最低部位宜留排水孔。
b. 穿束后至孔道灌浆完成应控制在下列时间以内,否则应对预应力筋采取防锈措施:空气湿度大于70%
8
1
7
或盐分过大时,7d;空气湿度40%~70%时,15d;空气湿度小于40%时,20d。9
8
4
信
3
②预应力筋张拉应符合下列要求: 微
系
a.张拉过程中,预应力筋不得断丝、断筋或滑丝 一
联
唯
b混凝土强度应符合设计要求,设计未要求时,不得低于强度设计值 的 7 5%;且应将限制位移的模板拆除后,方可
进行张拉。
③预应力筋张拉应符合下列要求:
a.预应力筋张拉端的设置应符合设计要求。当设计未要求时,应符合下列要求:曲线预应力筋或长度大于等于
25m的直线预应力筋,宜在两端张拉;长度小于25m的直线预应力筋,可在一端张拉。
b.张拉前应根据设计要求对孔道的摩阻损失进行实测,以便确定张拉控制应力值,并确定预应力筋的理论伸长
值。
“六不张拉”:没有预应力筋出厂材料合格证,预应力筋规格不符合设计要求,配套件不符合设计要求,张拉
前交底不清,准备工作不充分、安全设施未做好,混凝土强度达不到设计要求。(强交配准合规:强度,交底,
配套件,安全准备,合格证,规格)
④孔道压浆
压浆后应从检查孔抽查压浆的密实情况,如有不实,应及时处理。压浆作业,每一工作班应留取不少于3组试块
,标养28d,以其抗压强度作为水泥浆质量的评定依据。
压浆过程中及压浆后48h内,结构混凝土的温度不得低于5℃,否则应采取保温措施。当白天气温高于35℃时
,压浆宜在夜间进行。
孔道内的浆料强度达到设计要求后方可吊移预制构件;设计未要求时,应不低于水泥浆设计强度的75%。
考点26、钢板桩围堰施工要求
围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)0.5~0.7m。
(1)有大漂石及坚硬岩石的河床不宜使用钢板桩围堰。
(2)施打顺序一般从上游向下游合龙。(扩展:拆除时顺序则为下游向上游)
(3)钢板桩可用捶击、振动、射水等方法下沉,但在黏土中不宜使用射水下沉办法。
(4)经过整修或焊接后的钢板桩应用同类型的钢板桩进行锁口试验、检查。接长的钢板桩施工时其相邻两钢板
桩的接头位置应上下错开。 7 8
1
9
4
8
考点27、沉入桩基础 信 3
微
系
(1)预制桩的接桩可采用焊接、法兰连接或机械连接。
联
题
(2)桩终止锤击的控制应视桩押端土质而定,一般情况下以控制桩端设计标高为主,贯入度为辅,尚应符合下列
准
精
要求:
①桩端位于黏性土或较松软土 层时,应以标高控制,贯入度作为校核。
②沉桩顺序:宜由一端向另一端 进行:对于密集桩群,自中间向两端(两个方向)或四周对称施打:根据基础
的设计标高,宜先深后浅:根据桩的规格,宜先大后小,先长后短:根据斜坡地形,应先坡顶后坡脚。
③桩端位于坚硬、硬塑的黏土及中密以上的 粉土、砂、碎石类土、风化岩时,应以贯入度控制。当硬层土有
冲刷时应以标高控制。(软的标高控制,硬的贯入度 控制)
(3)在沉桩过程中发现以下情况应暂停施工,并 应 采取措施进行处理:
1
7 8
9
8
4
①贯入度发生剧变。 信 3
微
系
②桩身发生突然倾斜、位移或有严重回弹。 联
一
唯
③桩头或桩身破坏。
④地面隆起。
⑤桩身上浮。(坏农夫变为氢弹:破坏,隆起,上浮,剧变,位移,倾斜,回弹)
考点28、钻孔灌注桩基础
(1)工艺流程
平整场地 → 桩位放样 → 埋设护筒 → 钻机就位 → 钻进成孔 → 成孔检查与验收 → 清 孔 →安装钢筋笼 →安放导
管 →二次清孔 →灌注水下混凝土 →拔出护筒 →成桩检查。
(2)成孔方式与设备选择
序号 成孔方式 设备 适用土质条件
1 泥浆 正循环钻孔灌注桩 正循环钻机 黏性土、粉砂、细砂、中砂、粗砂,含少量砾石、卵石
护壁成孔 (含量少于20%)的土、软岩
桩
黏性土、砂类土,含少量砾石、卵石(含量少于20%,
反循环钻孔灌注桩 反循环钻机
粒径小于钻杆内径2/3)的土
冲抓钻机、冲击
冲击钻成孔灌注桩
钻机
黏性土、粉土、砂土、填土、碎石土及风化岩层
旋挖成孔灌注桩 旋挖钻机
潜水钻成孔灌注桩 潜水钻机 黏性土、淤泥、淤泥质土及砂土
地下水位以下的填土层、粘性土层、粉土层、砂土层和
8
7
1
钻孔扩底灌注桩 钻 4 9机+扩孔钻头 粒径不大的砂砾(卵)石层,其扩底部设置于较硬(密)实的
8
3
信
微 粘土层、粉土层、砂土层和砂砾(卵)石层
系
联
题
押
长螺旋钻孔准灌注桩 长螺旋钻机 地下水位以上的黏性土、砂土及人工填土非密实的碎石类
精
土、强风化岩
干作业成 旋挖成孔灌注 桩 旋挖钻机
2
孔桩
地下水位以上的坚硬、硬塑的黏性土及中密以上的砂土
钻孔扩底灌注桩 钻机+扩孔钻头
风化岩层
设计无要求时,摩擦桩的沉渣厚度不应大于30 0mm;端承桩的沉渣厚度不应大于100mm。
(3)护筒埋设 8
1
7
9
当使用旋转钻时,护筒内径应比钻头直径大20cm;使用 冲 击钻机时,护筒内径
信
应3 8
4
比钻头直径大40cm。
微
护筒顶面宜高出施工水位或地下水位2m,且宜高出施工地面0 .3m。其高度尚系应满足孔内泥浆面高度的要求。
联
护筒埋设允许偏差:顶面中心偏位宜为5cm,护筒倾斜度宜为1% 。
唯
一
(4)灌注混凝土
①灌桩孔检验合格,吊装钢筋笼完毕后,安置导管灌注混凝土;灌注桩各工序应连续施工,钢筋笼放入泥浆后
4h内必须浇筑混凝土。
②混凝土配合比应通过试验确定,必须具备良好的和易性,坍落度宜为180~220mm。其粗骨料粒径不宜大
于40mm。
③灌注导管底端至孔底的距离应为 0.3~0.5m, 初灌时导管首次埋深应不 小于 1.0m;
④正常灌注混凝土时,导管底部埋于混凝土中深度宜为2~6m。
⑤灌注水下混凝土必须连续施工,中途停顿时间不宜大于30min,并应控制提拔导管速度,严禁将导管提出混
凝土灌注面。
⑥桩顶混凝土浇筑完成后应高出设计标高0.5~1m,确保桩头浮浆层凿除后桩基面混凝土达到设计强度。
考点29、钻孔垂直度控制
(1)施工前应压实、平整施工场地;安装钻机时应严格检查钻机的平整度和主动钻杆的垂直度,钻进过程中
应定时检查主动钻杆的垂直度,发现偏差立即调整;
(2)定期检查钻头、钻杆、钻杆接头,发现问题及时维修或更换;
(3)在软硬土层交界面或倾斜岩面处钻进,应低速、低钻压钻进。发现钻孔偏斜,应及时回填黏土,冲平后再
低速、低钻压钻进。在复杂地层钻进,必要时在钻杆上加设扶正器。
考点30、灌注混凝土时堵管
灌注混凝土时发生堵管主要是由灌注导管破漏、灌注导管底距孔底深度太小、完成二次清孔后灌注混凝土的
准备时间太长、隔水栓不规范、混凝土配制质量差、灌注过程中灌注导管埋深过大等原因引起。
考点31、桩身混凝土强度低或混凝土离析
主要原因是施工现场混凝土配合比控制不严、搅拌时间不够和水泥质量差。(拌合水:搅拌不够,配合比不好,水
泥不好)
预防措施:严格把好进厂水泥的质量关,控制好施工现场混凝土配合比,掌握好搅拌时间和混凝土的和易性。
8
7
考点32、桩身混凝土夹渣或断桩预防办法 9 1
4
8
3
信
混凝土灌注过程中拔管应有专人负责微指挥,并分别采用理论灌入量计算孔内混凝土面和重锤实测孔内混凝土面,
系
取两者的低值来控制拔管长度,确保联导管的埋置深度控制在2~6m。单桩混凝土灌注时间宜控制在1.5倍混凝土初凝
题
押
时间内。 准
精
考点33、桩顶混凝土不密实或 强度达不到设计的原因及防治
主要原因是超灌高度不够、混凝 土浮浆太多、孔内混凝土面测定不准。
对于大体积混凝土的桩,桩顶10m内 的混凝土还应适当调整配合比,增大碎石含量,减少桩顶浮浆。在灌注最后
阶段,孔内混凝土面测定应采用硬杆筒式取样 法测定。
考点34、大体积混凝土浇筑施工质量控制
1)控制混凝土裂缝
8
(1)裂缝分类 1
7
9
8
4
信
3
①表面裂缝主要是温度裂缝,一般危害性较小,但影响外观 质量。 微
系
②深层裂缝部分地切断了结构断面,对结构耐久性产生一定危 害。 一
联
唯
③贯穿裂缝是由混凝土表面裂缝发展为深层裂缝,最终形成贯穿裂 缝 ,它切断了结构的断面,可能破坏结构的
整体性和稳定性,危害性较为严重。
(2)裂缝发生原因
①水泥水化热影响
混凝土内部的温度与混凝土的厚度及水泥用量有关,混凝土越厚,水泥用量越大,内部温度越高。
②内外约束条件的影响
③外界气温变化的影响
④混凝土的收缩变形:
由于表面干燥收缩快,中心干燥收缩慢,表面的干缩将受到中心部位混凝土的约束,故而会在表面产生拉应力并
导致裂缝。在设计上为混凝土表层布设抗裂钢筋网片,可有效地避免混凝土收缩时产生干裂。
⑤混凝土的沉陷裂缝
支架、支撑变形下沉会引发结构裂缝,过早拆除模板支架易使未达到强度的混凝土结构发生裂缝和破损。
(3)质量控制要点
①优化混凝土配合比
a.应选用水化热较低的水泥。
b.充分利用混凝土的中后期强度,尽可能降低水泥用量。
c.严格控制集料的级配及其含泥量。
d.选用合适的缓凝、减水等外加剂。
e.控制好混凝土坍落度,不宜大于180mm。
②浇筑与振捣措施
8
7
1
9
混凝土浇筑层厚度应根据所用振捣器作4用深度及混凝土的和易性确定,整体连续浇筑时宜为300~500mm,
8
3
信
微
振捣时应避免过振和漏振。 系
联
题
押
③养护措施 准
精
a.混凝土浇筑完毕后,在初凝 前宜立即进行覆盖或喷雾养护工作。
b.应专人负责保温养护工作。
c.大体积混凝土浇筑体内监测点布置,应能反映混凝土浇筑体内最高温升、里表温差、降温速率及环境温度,
做好测温记录,发现监测结果异常时应及时采取相应措施。
8
d.混凝土拆模时,混凝土的表面温度与中心温度之间 、表面温度与环境温度之间的1不7超过20℃。
9
8
4
信
3
e.采用内部降温法来降低混凝土内外温差。 微
系
联
一
f.保温法是在结构外露的混凝土表面以及模板外侧覆盖保温材料( 如塑唯料薄膜、土工布、麻袋、阻燃保温被等)
,在缓慢的散热过程中,减少混凝土的内外温差。
g.大体积混凝土保湿养护时间不宜少于14d。
h.保温覆盖层拆除应分层逐步进行,当混凝土表面温度与环境最大温差小于20℃时,可全部拆除。
考点35、装配式梁(板)的预制、场内移运和存放施工技术要求
1)构件的场内移运和存放
(1)构件在脱底模、移运、吊装时,混凝土的强度不得低于设计强度的75%,后张预应力构件孔道
压浆强度应符合设计要求或不低于设计强度的75%。
(2)梁、板构件存放时,其支点位置应符合设计要求,支点处应采用垫木和其他适宜的材料支
承,不得将构件直接支承在坚硬的存放台座上
(3)构件应按其安装的先后顺序编号存放,预应力混凝土梁、板的存放时间不宜超过3个月,特
殊情况下不应超过5个月。
(4)当构件多层叠放时,层与层之间应术隔开,各层垫木的位置应设在设计要求的支点处,
上下层垫木应在同一条竖直线上;
考点36、支架法现浇预应力混凝土连续梁
(1)支架的地基承载力应符合要求,必要时,应采取加强处理或其他措施。
(3)各种支架和模板安装后,宜采取措施消除拼装间隙和地基沉降等非弹性变形。
(4)安装支架时,应根据梁体和支架的弹性、非弹性变形,设置预拱度。
(5)支架基础周围应有良好的排水措施,不得被水浸泡。
1)模板、支架和拱架拆除
(1)模板、支架和拱架拆除现场应设作业区,其边界设警示标志,并由专人值守,非作业人
员严禁入内。
(2)模板、支架和拱架拆除采用机械作8 业时应由专人指挥。
7
1
9
(3)模板、支架和拱架拆除应按施8 4工方案或专项方案要求进行,遵循“先支后拆、后支先拆
3
信
”的顺序,严禁上下同时作业。 微
系
联
考点37、悬臂浇筑法 题
押
准
挂篮组装后,应全面检查安装质量,并应按设计荷载做载重试验,以消除非弹性变形。获得分级荷载下的
精
弹性变形数据,为箱梁悬浇施 工线形控制提供依据。
(1)悬浇顺序:
①在墩顶托架或膺架上浇筑0号段并实施墩梁临时固结。
②在0号块段上安装悬臂挂篮,向两侧依次对称分段浇筑主梁至合龙前段。
③在支架上浇筑边跨主梁合龙段。
④最后浇筑中跨合龙段形成连续梁体系
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(2)悬浇要求
①托架、膺架应经过设计,计算其弹性及非弹性变形。
②在梁段混凝土浇筑前,应对挂篮(托架或膺架)、模板、预应力筋管道、钢筋、预埋件、混凝土材料、配
合比、机械设备、混凝土接缝处理等情况进行全面检查,经有关方签认后方准浇筑。
③悬臂浇筑混凝土时,宜从悬臂前端开始,最后与前段混凝土连接。
④桥墩两侧梁段悬臂施工应对称、平衡,平衡偏差不得大于设计要求。
⑤应控制挂篮轴线两侧的不平衡荷载,防止挂篮偏载过大和内模移位。
⑥悬臂浇筑一般应全断面一次浇筑成型。如箱梁断面较大,需分次浇筑时,除按相关要求处理好施工
缝外,还应采取措施消除后浇混凝土重力引起的挂篮变形,避免现浇混凝土开裂。
(3)张拉及合龙技术要求
(1)预应力混凝土连续梁合龙顺序一般是先边跨、后次跨、最后中跨。
(2)连续梁(T构)的合龙、体系转换和支座反力调整应符合下列要求:
①合龙段的长度宜为2m。
②合龙前,在两端悬臂预加压重;并于浇筑混凝土过程中逐步撤除,以使悬臂端挠度保持稳定。
③合龙宜在一天中气温最低时进行。
④合龙段的混凝土强度等级宜提升一级,以尽早施加预应力。宜采用微膨胀混凝土或纤维混凝土,增加混
8
7
凝土的抗裂性。 9 1
4
8
3
信
(4)确定悬臂浇筑段前端标高时微应考虑:
系
联
(1)挂篮前端的垂直变形值。题
押
准
(2)预拱度设置。
精
(3)施工中已浇段的实际标高。
(4)温度影响。
因此,施工过程中的监测项目为前三项;必要时,结构物的变形值、应力也应进行监测,保证结构的强度
和稳定。(确定标高的是四个指标,在施工过程中检测前三项)
考点38、箱涵顶进施工技术
1)工艺流程
8
1
7
现场调查→工程降水→工作坑开挖→后背制作→滑板 制作→铺设润滑隔离层→
8
4箱9涵制作→顶进设备安装→
信
3
既有线加固→箱涵试顶进→吃土顶进→监测→箱体就位→拆除加 固设施→拆除后微背及顶进设备→工作坑恢复。
系
2)顶进挖土 联
一
唯
(1)根据箱涵的净空尺寸、土质情况,可采取人工挖土或机 械 挖土。一般宜选用小型反铲挖掘机按侧
刃脚坡度自上往下开挖,每次开挖进尺宜为0.5m;当土质较差时,可按千斤顶的有效行程掘进,随挖随顶,防止
路基塌方,并配装载机或直接用挖掘机装汽车出土。
(2)侧刃脚进土应在0.1m以上。开挖面的坡度不得大于1:0.75;不得逆坡、超前挖土,不得扰动基底土
体。应设专人监护。
(3)列车通过时严禁继续挖土,人员应撤离开挖面。
考点39、明挖法施工
①明挖法是修建地铁车站的常用施工方法,具有施工作业面多、速度快、工期短、易保证工程质量、工程造价
低等优点,缺点是对周围环境影响较大。因此,在地面交通和环境条件允许的地方,应尽可能采用。
②浅埋暗挖法:浅埋暗挖法不允许带水作业,从减少城市地表沉降和地下水控制考虑,还必须辅之以其他配套
技术,比如地层加固、降水等。一般采用复合式衬砌结构形式,主要包括初期支护、防水层和二次衬砌三部分。十
八字方针(即管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测);
③围护结构及其支撑体系关系到明挖法实施的成败。围护结构形式主要有地下连续墙、人工挖孔桩、钻孔灌
注桩、钻孔咬合桩、SMW工法桩、工字钢桩和钢板桩等。常见的基坑内支撑结构形式有:现浇混凝土支撑、钢管
支撑和H型钢支撑等
④地铁车站明挖法施工工序如下:围护结构施工→降水(或基坑底土体加固)→第一层开挖→设置第一层支撑→
第n层开挖→设置第n层支撑→最底层开挖→底板混凝土浇筑→自下而上逐步拆支撑(局部支撑可能保留在结构完成
后拆除)→随支撑拆除逐步完成结构侧墙和中板→顶板混凝上浇筑。
考点40、地下水控制:
1.地下水控制方法可划分为集水明排、降水、隔水和回灌四类,可单独或组合使用。
2.当基坑、沟槽开挖较浅,涌水量不大时,集水明排法是应用最广泛,也是最简单、经济的方法。在基坑四角
或每隔30~50m设置集水井。
3.降水方法的分类和选择
基坑范围内地下水应降至基础垫层以下不小于0.5m。
8
降水方法适用条件 土质1 7类别 渗透系数(m/d) 降水深度(m)
9
4
8
3
信
微
真空井点 粉质系黏土、粉土、砂土 0.01~20.0 单级≤6,多级≤12
联
题
降水井 押
准
喷射井点 精 粉土、砂土 0.1~20.0 ≤20
管井 粉土、 砂土、碎石土、岩土 >1 不限
4.隔水帷幕施工方法
高压喷射注浆法、注浆法、水泥土搅拌法、冻结法、地下连续墙、咬合式排桩、钢板桩、沉箱。
5.降水施工技术
(1)真空井点布设应符合下列要求:
8
1
7
9
①井点系统的平面布置应根据降水区域平面形状、降水 深度、地下水的流向以及
8
4土的性质确定,可布置成环
信
3
形、U形和线形(单排、双排)。 微
系
②井点间距宜为0.8~2.0m,距开挖上口线的距离不应小于1 .0m; 一
联
唯
(2)真空井点:井点管安装到位后,应向孔内投放滤料,滤料粒 径 宜 为0.4~0.6mm。孔内投入的滤料数
量,宜大于计算值5%~15%,滤料填至地面以下1~2m后应用黏土填满压实。
6.隔水帷幕施工技术
1)水泥搅拌桩帷幕
对地下水位较高、渗透性较强的地层,宜采用双排搅拌桩截水帷幕;搅拌桩 的搭接宽度:当搅拌深度不大于
10m时,不应小于100mm; 当搅拌深度为10~15m时, 不应小于150mm; 当搅拌深度大于15m时,不应小
于200mm。
7.监测
地下水控制工程应对地下水控制效果及影响进行监测,监测主要包括:地下水位监测、出水量和含砂量监测、
水质监测、变形监测、巡视检查等内容。
考点41、边波防护:
1.基坑边坡
(1)按是否设置分级过渡平台,边坡可分为一级放坡和分级放坡两种形式。下级放坡坡度宜缓于上级放坡坡
度。
(2)基坑边坡稳定控制措施:
①根据土层的物理力学性质及边坡高度确定基坑边坡坡度,并于不同土层处做成折线形边坡或留置台阶。
②施工时严格按照设计坡度进行边坡开挖,不得挖反坡。
③在基坑周围影响边坡稳定的范围内,应对地面采取防水、排水、截水等防护措施,禁止雨水等地面水浸入土
体,保持基底和边坡的干燥。
④严格禁止在基坑边坡坡顶较近范围堆放材料、土方和其他重物以及停放或行驶较大的施工机械。
⑤在整个基坑开挖和地下工程施工期间,应严密监测坡顶位移,随时分析监测数据。当边坡有失稳迹象时,应
及时采取削坡、坡顶卸荷、坡脚压载或其他有效措施。
(3)叠放砂包或土袋;水泥砂浆或细石混凝土抹面;挂网喷浆或混凝土;其他措施:包括锚杆喷射混凝土护面
、塑料膜或土工织物覆盖坡面等。(叠抹喷他,叠放,抹面,喷浆,其他)
2.土钉墙支护 8
7
1
9
4
(1)土钉墙高度不大于12m时,喷射3 8混凝土面层的构造应符合下列要求:
信
微
①喷射混凝土设计强度等级不宜系低于C25,面层厚度宜取80~100mm。
联
②喷射混凝土面层中应配置钢题筋网和通长的加强钢筋,土钉与加强钢筋宜采用焊接连接,其连接应满足承受土
押
准
钉拉力的要求。 精
③当土钉墙后存在滞水时,应在含水层部位的墙面设置泄水孔或采取其他疏水措施。
④喷射混凝土终凝2h后应及时喷水养护。
⑤应在土钉、喷射混凝土面层的养护 时间大于2d后,方可下挖基坑。
考点42、围护结构
(1)灌注桩
①刚度大,可用在深大基坑;
8
②施工对周边地层、环境影响小; 1 7
9
8
4
③需降水或与止水措施配合使用,如搅拌桩、旋喷桩等。 信
3
微
系
(2)地下连续墙 联
一
唯
地下连续墙有如下优点:施工时振动小、噪声低,墙体刚度大,对周 边地 层扰动小;
可适用于多种土层,除夹有孤石、大颗粒卵砾石等局部障碍物时影响成槽效率外,对黏性土、无黏性土、卵砾石层
等各种地层均能高效成槽。
①刚度大,开挖深度大,可适用于所有地层;
②强度大、变位小,隔水性好,同时可兼作主体结构的一部分;
③可临近建筑物、构筑物使用,环境影响小;
④造价高。(三大两小,一高一好:刚度大,强度大,深度大,变位小,环境影响小,价高,隔水好)
导墙是控制挖槽精度的主要构筑物,导墙结构应建于坚实的地基之上,其主要作用有:
a.挡土:b.基准作用:c.承重:d.存蓄泥浆;
e.其他:导墙还可防止泥浆漏失,阻止雨水等地面水流入槽内;地下连续墙距现有建(构)筑物很近时,在施工时
还起到一定的补强作用。
考点43、支撑结构
①支撑结构挡土的应力传递路径是:围护(桩)墙→围檩(冠梁)→支撑。
②内支撑体系的布置原则
a.宜采用受力明确、连接可靠、施工方便的结构形式。
b.宜采用对称平衡性、整体性强的结构形式。
c.应与主体结构的结构形式、施工顺序协调,以便于主体结构施工。
d.应利于基坑土方开挖和运输。
③内支撑体系的施工
a.必须坚持先支撑后开挖的原则。
b.围檩与围护结构之间有紧密接触,不得留有缝隙。如有间隙应用强度不低于C30的细石混凝土填充密实或
采用其他可靠连接措施
8
7
1
现浇钢筋混凝土支撑体家与钢结构支撑4 9体系的形式和特点
8
3
信
材料 微 特点
系
联
现浇钢筋 混凝土结硬后刚度大题,变形小,强度的安全、可靠性强,施工方便,但支撑浇制和养护时间长
押
准
混凝土 ,围护结构处于精无支撑的暴露状态时间长,软土中被动土压区土体位移大,如对控制变形有较
高要求时,需对被动土压区软土进行加固。施工工期长,拆除较困难
安装、拆除施工方便,可 周转使用,支撑中可加预应力,可调整轴力而有效控制围护墙变形;
钢结构
施工工艺要求较高,如节点和 支撑结构处理不当,或施工支撑不及时、不准确,会造成失稳
考点44、基坑需要停止施工,并采取措施的异常情况
①支护结构的内力超过其设计值或突然增大。 8
1
7
9
8
4
②围护结构或止水帷幕出现渗漏,或基坑出现流土、管涌现 象。
信
3
微
③开挖暴露出的基底出现明显异常(包括黏性土强度明显偏低或 砂 性土层水位联
系
过高导致开挖施工困难)。
一
唯
④围护结构发生异常声响。
⑤边坡或支护结构出现失稳征兆。
⑥基坑周边建(构)筑物等变形过大或已经开裂。
考点45、基坑土方开挖及基坑变形控制:
(1)基坑变形控制
a.增加围护结构和支撑的刚度。
b.增加围护结构的入土深度。加固基坑内被动土压区土体。
d.减小每次开挖围护结构处土体的尺寸和开挖后未及时支撑的暴露时间
e.通过调整围护结构或隔水帷幕深度和降水井布置来控制降水对环境变形的影响。增加隔水帷幕深度甚至隔断
透水层、提升管井滤头底高度、降水井布置在基坑内。
(三加一减:增加刚度,增加入土深度,增加帷幕深度,减少暴露)
(2)坑底稳定控制
①保证深基坑坑底稳定的方法有加深围护结构入土深度、坑底土体加固、坑内井点降水等。
②适时施作底板结构。
考点46、基坑地基加固的目的
(1)基坑外加固-主要是止水,有时也可减少围护结构承受的主动土压力。
(2)基坑内加固-提升土体的强度和土体的侧向抗力,减少围护结构位移,保护基坑周边建筑物及地下管线;防
止坑底土体隆起破坏;防止坑底土体渗流破坏;弥补围护墙体插入深度不足等。
考点47、基坑地基加固的方式
(1)按平面布置形式分类,基坑内被动土压区加固形式主要有墩式加固、裙边加固、抽条加固、格栅式加固和
满堂加固。
采用墩式加固时,土体加固一般多布置在基坑周边阳角位置或跨中区域;长条形基坑可考虑采用抽条加固;基
坑面积较大时,宜采用裙边加固;地铁车站的端头井一般采用格栅式加固;环境保护要求高,或为了封闭地下水
时,可采用满堂加固。
8
7
1
考点48、常用方法与技术要点 4 9
8
3
信
1、注浆法 微
系
联
注浆方法 适用范围
题
押
渗透注浆① 只适用于中砂准以上的砂性土和有裂隙的岩石
精
劈裂注浆 适用于低渗透性的土层
常用于中砂地基, 黏土地基中若有适宜的排水条件也可采用。如遇排水困难而可能在土体
压密注浆 中引起高孔隙水压力时 ,就必须采用很低的注浆速率。压密注浆可用于非饱和的土体,以
调整不均匀沉降以及在大 开挖时对邻近土进行加固
电动化学注浆 地基土的渗透系数k<10-4cm /s只靠一般静压力难以使浆液注入土的孔隙的地层
2.水泥土搅拌法 8
1
7
9
①根据固化剂掺入状态的不同,它可分为浆液搅拌与粉 体喷射搅拌两种。前者是8
4
用浆液和地基土搅拌,后者是
信
3
微
用粉体和地基土搅拌。可采用单轴、双轴、三轴及多轴搅拌机或 连续成槽搅拌机系。
联
②水泥土搅拌法加固软土技术具有其独特优点: 一
唯
a.最大限度地利用了原土。
b.搅拌时无振动、无噪声和无污染,可在密集建筑群中进行施工,对周围原有建筑物及地下管线影响很小。
c.根据上部结构的需要,可灵活地采用柱状、壁状、格栅状和块状等加固形式。
d.与钢筋混凝土桩基相比,可节约钢材并降低造价。
3.高压喷射注浆法:高压喷射有旋喷(固结体为圆柱状)、定喷(固结体为壁状)和摆喷(固结体为扇状)等
三种基本形状。
a.单管法:喷射高压水泥浆液一种介质。
b. 双管法:喷射高压水泥浆液和压缩空气两种介质。
c. 三管法:喷射高压水流、压缩空气及水泥浆液三种介质。
考点49、结构施工技术
1.施工缝:
施工缝处浇筑混凝土,应符合下列要求:
①墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于300mm的墙体上。拱、板与墙结合的水平施工缝,宜留在拱、
板与墙交接处以下150~300mm处;垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。
②水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆、涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗
透结晶型防水涂料,再铺30~50mm厚的与结构混凝土成分相同的水泥砂浆,并及时浇筑混凝土。
2.细部构造防水工程施工
地下工程细部构造防水工程包括施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、预埋件、预留通道接头、桩头等。【24年
一级建造师案例题】
3.其他细部防水构造:
①后浇带两侧的接缝表面应先清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料;后浇混凝土
的浇筑时间应符合设计要求。
②后浇带混凝土应一次浇筑,不得留设施工缝;混凝土浇筑后应及时养护,养护时间不得少于28d。
考点50、浅埋暗挖法开挖方式与选择条件
(1)各种暗挖法性能的汇总比较: 7 8
1
9
4
8
①防水效果差:四洞+双侧壁导坑法信;3
微
系
②初期支护拆除量大:四洞+双联侧壁导坑法+交叉中隔壁法(CRD工法);
题
押
③工期最短:全断面法;准
精
④工期长:四洞+双侧壁导 坑法+交叉中隔壁法(CRD工法);
⑤造价高:双侧壁导坑法+交叉中隔壁法(CRD工法)+四洞;
⑥小跨度,连续使用可扩成大跨度: 双侧壁导坑法+中洞+侧洞;
⑦多层多跨:柱洞、洞桩;
考点51、初期支护施工
1)主要材料
8
1
7
(1)喷射混凝土应采用早强混凝土。严禁选用具有碱活性的骨料。速凝剂应根据水泥9品种、水胶比等,通过不
8
4
信
3
同掺量的混凝土试验选择最佳掺量,使用前应做凝结时间试验, 要求初凝时间不应微大于5min,终凝时间不应大于
系
10min。 联
一
唯
2)喷射混凝士
(1)喷射混凝土应分段、分片、分层自下而上依次进行。分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进
行。
(2)喷射混凝土的养护应在终凝2h后进行,养护时间应不小于14d
考点52、二次衬砌施工
二次衬砌混凝土浇筑可采用组合钢模板或模板台车模板体系,施工前应编制专项方案。
混凝土浇筑采用泵送模筑,两侧边墙采用插入式振动器振捣,底部采用附着式振动器振捣。混凝土浇筑应
连续进行,两侧对称、水平浇筑,不得出现水平和倾斜接缝。
二次衬砌施工完成后应进行二次衬砌背后回填注浆施工,注浆应密实,可采用雷达探测进行空洞检测
考点53、隧道超前地质预报的目的
(1)进一步查清隧道工作面前方工程地质和水文地质条件,指导工程施工顺利进行。
(2)降低地质灾害发生的概率和危害程度。
(3)为优化工程设计提供依据。
(4)为编制竣工文件提供基础资料。
考点54.城市隧道工程与城市轨道交通工程安全技术控制要点
1、地下管线保护
1)工程地质条件及现况管线调查(口诀:三查两标)
(1)进场后应依据建设单位提供的工程地质勘察报告、基坑及隧道施工范围内和影响范围内的各种地上、地
下管线及建(构)筑物等有关资料,查阅相关专业技术资料,掌握管线的施工年限、使用状况、位置、埋深等数据
信息。
(2)对于资料反映不详、与实际不符或在资料中未反映管线真实情况的,应向规划部门、管线管理单位查询,
必要时在管理单位人员在场情况下进行坑探以查明现状。
(3)对于基坑、隧道影响范围内的地上、地下管线及建(构)筑物,必须查阅相关资料并经现场调查,掌握
结构的基础、结构形式等情况。
(4)将调查的地上、地下管线及建(构)8筑物的位置、埋深等实际情况按照比例标注在施工平面图上,并在
7
1
9
4
现场做出醒目标志。 8
3
信
微
2)编制地下管线保护方案 系
联
地下管线保护方案应征得管理题单位同意后方可实施。
押
准
3)现况管线改移、保护措精施
(1)对于基坑开挖范围内的管线,应与建设单位、规划单位和管理单位协商确定管线拆迁、改移和悬吊加固
措施。
(3)开工前,由建设单位召开工程 范围内有关地上、地下管线及建(构)筑物、人防、地铁等设施管理单位
参加的调查配合会,由管理单位指认所属设施 及其准确位置,设明显标志。
(4)在施工过程中,必须设专人随时检查地 上、地下管线及建(构)筑物、维护加固设施,以保持完好。
(5)观测管线沉降和变形并记录,遇到异常情 况,必须立即采取安全技术措施。
2.盾构法隧道施工安全技术控制要点 8
1
7
9
类别 监测项目
信
3 8
4
微
系
联
施工区域地表隆沉、沿线建(构)筑物一和地下管线变形
唯
必测项目
隧道结构变形
岩土体深层水平位移和分层竖向位移
选测项目 管片结构应力
地层与管片的接触应力
考点55.城市隧道工程与城市轨道交通工程质量控制要点
1.基坑开挖施工
(1)土方自上而下分层、分段依次开挖,及时施作支撑或锚杆。开挖至基底时,应人工配合清底,不得超挖
或扰动基底土。基底经勘察、设计、监理、施工单位验收合格后,应及时施工混凝土垫层。
(2)基坑开挖应对下列项目进行验收:
基坑平面位置、宽度、高程、平整度、地质描述,基坑降水,基坑放坡开挖的坡度和围护桩及连续墙支护的稳
定情况,地下管线的悬吊和基坑便桥稳固情况。
2.结构施工
(1)用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。
(2)首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其原材料、强度、凝结时间、稠度等应满足设计配合比
要求。
(3)墙体混凝土左右对称、水平、分层连续灌注,至顶板交界处间歇1~1.5h, 然后再灌注顶板混凝土。顶板混
凝土连续水平、分台阶由边墙、中墙分别向结构中间方向灌注;灌注至高程初凝前,应用表面振捣器振捣一遍后抹
面;混凝土柱可单独施工,并应水平、分层灌注。
3.基坑回填质量验收的主控项目有:
①基坑回填土的土质、含水率应符合设计文件要求。
②基坑回填宜分层、水平机械压实,压实7 8后的厚度应根据压实机械确定,且不应大于0.3m;结构两侧应水平、
1
9
4
对称同时填压;基坑分段回填接槎处,已3填8土坡应挖台阶,其宽度不应小于1.0m,高度不应大于0.5m。
信
微
4.浅埋暗挖法施工质量控制要点系
联
(1)喷射混凝土施工: 题
押
准
a.喷射作业分段、分层进精行,喷射顺序由下而上。
b.喷头应保证垂直于工作面,喷头距工作面不宜大于1m。
c.分层喷射时,应在前一层混凝土 终凝后进行。
d.钢筋网的喷射混凝土保护层不应小 于20mm。
e.喷射混凝土终凝2h后进行养护,时间不 小于14d;气温低于5℃不得喷水养护。
考点56、预处理和深度处理
化学氧化法预处理技术主要有氯 气预氧化、高锰酸钾氧化、紫外光氧化以及臭氧氧化
氧化法 等预处理
1
7 8
9
预处理 生物氧化预处理技术主要采用生物膜法 , 其形式主要包括淹没
信
式3 8生
4
物滤池、生物接触
微
氧化和生物流化床等 系
联
一
吸附法 主要包括粉末活性炭吸附、黏土吸附 唯
深度处理 主要有活性炭(生物炭)吸附法、臭氧氧化法、膜滤法 (超滤、纳滤)、光催化氧化法以
及臭氧—活性炭、高锰酸钾—活性炭联用法
考点57、构筑物施工技术
1.无粘结预应力施工 8
7
1
9
4
流程:钢筋施工→安装内模板→铺设非3 8预应力筋→安装托架筋、承压板、螺旋筋→铺设无粘结预应力筋→外模板
信
微
→混凝土浇筑→混凝土养护→拆模及系锚固肋混凝土凿毛→割断外露塑料套管并清理油脂→安装锚具→安装千斤顶→同
联
步加压→量测→回油撤泵→锁定→题切断无粘结筋(留100mm)→锚具及钢绞线防腐→封锚混凝土。
押
准
池壁模板可先安装一侧,精绑完钢筋后,分层安装另一侧模板,或采用一次安装到顶而分层预留操作窗口的施工方
法。分层安装模板,每层层高不宜 超过1.5m;分层留置的窗口其层高不宜超过3m,水平净距不置超过1.5m。
张拉段无粘结预应力筋长度小于 25m时,宜采用一端张拉;张拉段无粘结预应力筋长大于25m而小于50m时,
宜采用两端张拉;张拉段无粘结预应力筋长度大于50m时,宜采用分段张拉和锚固。(注意与桥梁张拉区分开)
封锚要求:
a.凸出式锚固端锚具的保护层厚度不应小于50m m。
b.外露预应力筋的保护层厚度不应小于50mm。
8
1
7
9
c.封锚混凝土强度等级不得低于相应结构混凝土强度等级 ,且不得低于C40。 8 4
信
3
微
2.模板及支架拆除 系
联
一
采用整体模板时,侧模板应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因 拆除
唯
模板而受损坏时,方可拆除;其他
模板应在与结构同条件养护的混凝土试块达到表中规定强度时,方可拆除 。
整体现浇混凝土模板拆模时所需混凝土强度表
序号 构件类型 构件跨度L(m)
达到设计的混凝土立方体抗压强度标
准值的百分率(%)
≤2 ≥50
1 板
28 ≥100
≤8 ≥75
2 梁、拱、壳
>8 ≥100
3 悬臂构件 ≥100
一
①混凝土底板和顶板,应连续浇筑不得留置施工缝;设计有变形缝时,应按变形缝分仓浇筑。
②构筑物池壁的施工缝设置应符合设计要求,设计无要求时,应符合下列规定:
a.池壁与底部相接处的施工缝,宜留在底板上面不小于200mm处;底板与池壁连接有腋角时,宜留在腋角上面不
小于200mm处。
b.池壁与顶部相接处的施工缝,宜留在顶板下面不小于200mm处;有腋角时,宜留在腋角下部。
c.构筑物处地下水位或设计运行水位高于底板顶面8m时,施工缝处宜设置高度不小于200mm、厚度不小于3mm
的止水钢板。
考点58、构筑物满水试验
(1)满水试验前必备条件
①编制专项试验方案,并经监理单位、建设单位、运营单位审批合格。
8
7
1
②池体的混凝土或砖、石砌体的砂浆已4达9到设计强度要求;与所试验构筑物连接的已建管道、构筑物的强度
8
3
信
符合设计要求;池内清理洁净,池内外微缺陷修补完毕。
系
联
③现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工之前;装配式预应力混凝土池体施加预应力且锚固端封锚以
题
押
后,保护层喷涂之前;砖砌池准体防水层施工以后,石砌池体勾缝以后。
精
④设计预留孔洞、预埋管口 及进出水口等已做临时封堵,且经验算能安全承受试验压力。
⑥池体抗浮稳定性满足设计要求。
⑨试验所需的各种仪器设备应为合格 产品,并经具有合法资质的相关部门检验合格
考点59、满水试验标准
(1)水池渗水量计算,按池壁(不含内隔墙)和 池底的浸湿面积计算。
(2)渗水量合格标准。钢筋混凝土结构水池不得超过2L/(m²·d);砌体结构水池不得超过3L/(m²·d)。
8
1
7
9
考点60、给水排水混凝土构筑物防渗漏控制 8 4
信
3
微
(1)从设计角度主要考虑合理增配构造筋、结构断面变化时设计 成渐变的过渡系形式、设置变形缝或结构单元等措施
联
。 一
唯
(2)施工过程主要从以下几方面进行质量控制:
①控制混凝土原材料和配合比。
②确保模板支架稳固,防止沉陷裂缝的产生;模板接缝处严密平整,变形缝止水带安装符合设计要求。
③减小混凝土结构内外温差,减少温度裂缝,控制混凝土入模温度和入模坍落度,做好浇筑振捣工作,采取
适当的养护方式减少温度裂缝。
④合理设置后浇带,后浇带处的模板及支架独立设置。
⑤延长拆模时间和外保温,控制内外温差;地下部分结构在拆模后及时回填,控制早期、中期开裂。
考点61、开槽施工
1.开槽施工工艺流程
压力管道:测量放线→沟槽开挖→验槽→管道基础→管道安装→检查井砌筑→压力管道管节回填夯实→功能性
试验→填土夯实。
无压管道: 测量放线 →沟槽开挖 →验槽 → 管道基础 → 管道安装 →检查井砌筑→功能性试验→填土夯实。
2.确定沟槽底部开挖宽度
(1)沟槽底部的开挖宽度应符合设计要求。当设计无要求时,可按经验公式计算确定:
B=D0 +2×(b1 +b2 +b3)
式中:
B-管道沟槽底部的开挖宽度(mm);
D -管外径(mm);
0
b -管道一侧的工作面宽度(mm)
1
b -有支撑要求时,管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm;
2
b -现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板厚度(mm)。
3
3.确定沟槽边坡
深度在5m以内的沟槽边坡的最陡坡度表
8 边坡坡度(高∶宽)
7
土的类别 1
9
8 4 坡顶无荷载 坡顶有静载 坡顶有动载
3
信
中密的砂土 微 1:1.00 1:1.25 1:1.50
系
联
中密的碎石类土(充填物为砂土题) 1:0.75 1:1.00 1:1.25
押
准
硬塑的粉土 精 1:0.67 1:0.75 1:1.00
中密的碎石类土(充填物为黏性土) 1:0.50 1:0.67 1:0.75
硬塑的粉质黏土、黏土 1:0.33 1:0.50 1:0.67
老黄土 1:0.10(2021-2) 1:0.25 1:0.33
软土(经井点降水后) 1:1.25 — —
(考沟槽边坡宽度确定的依据:土的类别、坡高、荷载情况、有无地下水。)
4.沟槽开挖与支护
8
(1)分层开挖及深度 1 7
9
8
4
1)人工开挖沟槽的槽深超过3m时应分层开挖,每层的深 度不超过2m。 信 3
微
2)人工开挖多层沟槽的层间留台宽度:放坡开槽时不应小于 0.8m;直槽时系不应小于0.5m;安装井点设备时
联
一
不应小于1.5m。 唯
(2)沟槽开挖规定
1)槽底原状地基土不得扰动,机械开挖时槽底预留200~300mm土层,由人工开挖至设计高程,整平。
2)槽底不得受水浸泡或受冻,槽底局部扰动或受水浸泡时,宜采用天然级配砂砾石或石灰土回填;槽底扰动
土层为湿陷性黄土时,应按设计要求进行地基处理。
3)槽底土层为杂填土、腐蚀性土时,应全部挖除并按设计要求进行地基处理。
4)槽壁平顺,边坡坡度符合施工方案的规定。
5)在沟槽边坡稳固后设置供施工人员上下沟槽的安全梯。
5.沟槽回填
(1)柔性管道回填
1)管内径大于800mm的柔性管道,回填施工时应在管内采取预变形措施,并不得损坏管道。
2)管基有效支承角范围应采用中粗砂填充并捣固密实,与管壁紧密接触处,不得用土或其他材料填充;管道中
心标高以下回填时应采取防止管道上浮、位移的措施。
3)沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,采用人工回填;管顶500mm以上部位,可用机械
从管道轴线两侧同时夯实;每层回填高度应不大于200mm。
4)柔性管道回填至设计高程时,应在12~24h内测量并记录管道变形率,管道变形率应符合设计要求;当设计
无要求时,钢管或球墨铸铁管道变形率应不超过2%,化学建材管道变形率应不超过3%;当超过时,需采取处理措
施。
考点62、不开槽施工方法与适用条件
施工工法 密闭式顶管 盾构 浅埋暗挖 水平定向钻 夯管
优点 施工精度高 施工速度快 适用性强 施工速度快 施工速度快、成
本较低
缺点 施工成本高 施工成本高 施工速度慢、施 控制精度低 控制精度低
工成本高
8
7
适用范围 给水排水管道、 给水排9 1水管道、 给水排水管道、 钢管、PE管 钢管
4
8
3
信
综合管道 综合管道 综合管道
微
系
联
适用管径(mm) Φ300~Φ400题0 Φ3000以上 φ1000以上 Φ300~Φ1200 Φ200~Φ1800
押
准
精
适用地质条件 各种土层 除硬岩外的相对 各种土层 砂卵石地层不适 含水地层不适用
均质地层 用 ,砂卵石层困难
施工方法与设备选择的有关要求:
(1)顶管顶进方法的选择应符合下列要 求:当周围环境要求控制地层变形或无降水条件时,宜采用封闭式的土
压平衡或泥水平衡顶管机施工;
(2)盾构法施工用于给水排水主干管道工程,直 径一般在3000mm以上。
8
1
7
9
(3)在城区地下障碍物较复杂地段,采用浅埋暗挖法 施工管(隧)道是较好的选8
4
择。
信
3
微
(4)夯管法在特定场所有其优越性,适用于城镇区域下穿较 窄道路的地下系管道施工。
联
一
(5)水平定向钻适用于燃气、给水等管道
唯
考点63、给水排水管道功能性试验
给水排水管道功能性试验包括压力管道的水压试验和无压管道的严密性试验。
给水管道应进行水压试验,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行。
排水管道严密性试验,分为闭水和闭气试验两种。湿陷性黄土及膨胀土、流砂地区的雨水管道需要进行严密性试验,
污水必须经严密性试验合格后方可投入运行。
(一)水压试验
1.基本要求
(1)压力管道分为预试验和主试验阶段;试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值,按设计要求
确定。
(2)管道的试验长度:除设计有要求外,水压试验的管段长度不宜大于1.0km。
2.管道试验方案与准备工作
(1)准备工作
①试验管段所有敞口应封闭,不得有渗漏水现象。开槽施工管道顶部回填高度不应小于0.5m,宜留出接口位
置以便检查渗漏处。
②试验管段不得用闸阀做堵板,不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件。
(2)管道内注水与浸泡
①应从下游缓慢注入,注入时在试验管段上游的管顶及管段中的高点应设置排气阀,将管道内的气体排除。
②试验管段注满水后,宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行水压试验,浸泡时间规定:(口诀:非混
凝土材料不少于1d;混凝土看直径,≤1m,不少于2d;>1m,不少于3d)
a.球墨铸铁管(有水泥砂浆衬里)、钢管(有水泥砂浆衬里)、化学建材管不少于24h。
b.内径大于1000mm的现浇钢筋混凝土管渠、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管不少于72h。
c.内径内径不大于1000mm的现浇钢筋混凝土管渠、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管不少于48h。
(二)严密性试验
1)基本要求
(1)管道的严密性试验分为闭水试验和闭气8 试验。
7
1
9
(2)全断面整体现浇的钢筋混凝土无8压4管道处于地下水位以下时,或不开槽施工的内径大于或等于1500mm
3
信
钢筋混凝土结构管道,除达到设计要求微外,管渠的混凝土强度等级、抗渗等级也应检验合格,可采用内渗法测渗水
系
联
量,符合规范要求时,可不必进行题闭水试验。
押
(3)管道的试验长度: 准
精
1)试验管段应按井距分隔 ,带井试验;若条件允许可一次试验不超过5个连续井段。
2)当管道内径大于700mm时 ,可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验;试验不合格时,抽样井段数量应在
原抽样基础上加倍进行试验。
(4)试验过程与合格判定
①试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计。试验段上游设计水头
超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头 加2m计;计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井
井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。(口 诀:取高舍低,高处+2m)
8
1
7
9
②从试验水头达规定水头开始计时,观测管道的渗水量 ,直至观测结束,应不断8 4地向试验管段内补水,保持试
信
3
验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30min,渗水量不超过 允许值则试验合微格。
系
联
考点64、燃气管道的分类
唯
一
城镇燃气输配管道输配压力(表压)分 类
名称 最高工作压力(MPa)
A 2.5