文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2024 年一级建造师《机电工程管理与实务》
真题卷 参考答案&解析
一、单项选择题
1.【参考答案】C
【解题思路】狭义的有色金属又称非铁金属,是铁、锰、铬以外的所有金属的统称。广义
的有色金属还包括有色合金。常用的有色合金:铝合金、铜合金、镁合金、镍合金、锡合金、
钽合金、钛合金、锌合金、钼合金、锆合金等。
2.【参考答案】B
【解题思路】风力发电机组的组成。
8
7
1
(1)直驱式风电机组:主要9由塔筒(支撑塔)、机舱总成、发电机、叶轮总成、测风系
4
8
3
信
统、电控系统和防雷保护系统组成。
微
系
(2)双馈式风电机联组:主要由塔筒、机舱、叶轮组成。机舱内集成了发电机系统、齿轮
题
押
变速系统、制动系统准、偏航系统、冷却系统等。
精
【知识拓展】直驱机具有结构简单、可靠性强、效率高、维护成本低等优点, 降低了风
机机械故障率。双馈式风电机组是在叶轮与发电机之间增加了变速箱,避免了发电机直接与叶
轮直接连接而增加叶片的冲击载荷,并且将其直接传递到发电机上,降低了发电机的故障率。
3.【参考答案】C
【解题思路】工序或过程测量。每道工序完成之后,都要通过测量,检查工程各部位的实
际位置及高程是否符合设计要求。
4.【参考答案】B
8
7
【解题思路】吊索钢丝绳的安全系数与被吊设备、构件的精密(重要)9 1程度及吊索捆绑方
4
8
3
式有关,其数值应符合相关规范的要求。 信
微
系
【知识拓展】钢丝绳吊索主要根据吊物重量、吊索直径、根数联、受力角度、钢丝绳公称抗
一
唯
拉强度及安全系数等参数进行选用。
5.【参考答案】A
【解题思路】钨极惰性气体保护焊机应用:应用的金属材料种类多。除了低熔点、易挥发
的金属材料(如铅、锌等)以外,均可以采用钨极惰性气体保护焊机进行焊接。
6.【参考答案】B
【解题思路】各电压等级的杆塔周围禁止取土的范围是:35kV、110~220kV、330~500kV
的范围分 别为 4m、5m、8m。
7.【参考答案】A
【解题思路】局部腐蚀是指腐蚀破坏集中发生在金属材料表面的特定局部位置,而其他大
部分区域腐蚀十分轻微,甚至未发生腐蚀。局部腐蚀又可分为点蚀(孔蚀)、缝隙腐蚀、电偶
-1 -
2024年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
腐蚀、晶间腐蚀、选择性腐蚀。
8.【参考答案】B
【解题思路】管道及配件安装:(1)中水给水管道不得装设取水水嘴。便器冲洗宜采用
密闭型设备和器具。绿化、浇洒、汽车冲洗宜采用壁式或地下式的给水栓。
(2)中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连接,并应采取下列措施:中水管道外壁
应 涂浅绿色标志;中水池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有“中水”标志。
(3)中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时,必须在管道上有明显
且不会脱落的标志。
(4)中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时,其水平净距离不得小于 0.5m;
交叉埋设时,中水管道应位于生活饮用水管道下面、排水管道的上面,其净距离不应小于 0.15m。
9.【参考答案】A
8
7
【解题思路】选项B错误,9仪1表工程在系统投用前应进行回路试验。选项C错误,校准
4
8
3
和试验用的标准仪器仪表应具信备有效的计量检定合格证明,其基本误差的绝对值不宜超过被校
微
系
准仪表基本误差绝对值的联1/3。选项D错误,单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选
题
押
取,一般不应少于5个点;回路试验时,仪表校准点不应少于3个点。
准
精
10.【参考答案】A
【解题思路】衡量计量器具质量和水平的主要指标是它的准确度等级、灵敏度、鉴别率(分
辨率)、 稳定度、超然性 以及动态特性等,这也是合理选用计量器具的重要依据。
11.【参考答案】C
【解题思路】水下灯及防水灯 具的防护等级应符合设计要求,当对其密闭和绝缘性能有异
议时,应按批抽样送有资质的检测机构 进行检测。
12.【参考答案】D
8
【解题思路】空调水系统的开机顺序为: 冷却水泵→冷却塔→冷冻水泵9 1→
7
制冷机组。
8
4
关机顺序为:制冷机组→冷冻水泵→冷却水泵 →冷却塔。 信
3
微
系
13.【参考答案】D 联
一
【解题思路】给水和中水监控系统应全部检测。 唯
【知识拓展】排水监控系统应抽检50%,且不得少于5套,总数少于5套时应全部检测。
公共照明控制系统调试检测:按照明回路总数的10% 抽检, 数量不应少于10 路, 总数少
于10 路时应全部检测。
14.【参考答案】B
【解题思路】导线之间和导线对地之间的绝缘电阻应大于1000Ω/V,动力电路和电气安全
装置电路不得小于0.5MΩ,其他电路(控制、照明、信号等)不得小于0.25MΩ。
15.【参考答案】A
【解题思路】气体灭火系统包括:材料及系统组件进场检验,灭火剂储存装置的安装,选
择阀及信号反馈装置的安装,阀驱动装置的安装,灭火剂输送管道的安装,喷嘴的安装,预制
- 2 -
2024年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
灭火系统的安装,控制组件的安装,系统调试,系统验收。
16.【参考答案】C
【解题思路】(1)固定地脚螺栓又称为短地脚螺栓,它与基础浇灌在一起,用来固定没
有强烈振动和冲击的设备。如直钩螺栓、弯钩螺栓、弯折螺栓、U 形螺栓、爪式螺栓、锚板螺
栓等。
(2)活动地脚螺栓又称长地脚螺栓,是一种可拆卸的地脚螺栓,用于固定工作时有强烈
振动和冲击的重型机械设备。如T 形头螺栓、拧入式螺栓、对拧式螺栓等。
17.【参考答案】A
【解题思路】闭式循环冲洗技术:该方法对于城市供热系统、大型建筑的空调水系统、工
业循环冷却水系统等本身自成循环的管道系统水冲洗非常适用,在缺水地区应用则可有效解决
传统的水冲洗方法水量消耗大、取水不易的难题,对于适合的以水为冲洗介质的工业管道系统
8
7
也可根据情况借鉴采用。【该知9识1点已删除】
4
8
3
18.【参考答案】B 信
微
系
【解题思路】充干燥联气体运输的变压器,油箱内的气体压力应保持在0.01~0.03MPa,干
题
押
燥气体露点必须低于-40℃,始终保持为正压力,并设置压力表进行监视。
准
精
19.【参考答案】B
【解题思路】金属反射绝热结构施工方法:利用高反射、低辐射的金属材料(如铝箔、抛
光不锈钢、电镀板等)组成 的绝热结构称为金属反射绝热结构。该类结构主要采用焊接或铆接
方式施工。
20.【参考答案】D
【解题思路】电梯的安装、改造、 修理,必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得
相应许可的单位进行。电梯制造单位委托其 他单位进行电梯安装、改造、修理的,应当对其安
8
装、改造、修理进行安全指导和监控,并按照 安全技术规范的要求进行校验9 1
7
和调试。电梯制造
8
4
单位对电梯安全性能负责。 信
3
微
系
联
一
唯
二、多项选择题
21.【参考答案】BCE
【解题思路】预防变形的技术措施。(1)组装技术措施:储罐排版要符合规范的要求,
焊缝要分散、对称布置;底板边缘板对接接头采用不等间隙,间隙要外小内大;采用反变形措
施,在边缘板下安装楔铁,补偿焊缝的角向收缩;用弧形护板定位控制纵缝的角变形。
(2)焊接技术措施:根据焊接工艺评定报告,编制合理的焊接作业指导书,采取对称焊、
分段焊、跳焊等方法减少焊接变形。
22.【参考答案】BDE
【解题思路】散装到货的汽轮机,在安装时要在现场进行汽轮机本体的安装,其设备安装
- 3 -
2024年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
程序为: 基础和设备的验收→底座(台板)安装→汽缸和轴承座安装→轴承安装→转子安装→导
叶持环或隔板的安装→汽封及通流间隙的检查与调整→上、下汽缸闭合→联轴器安装→二次灌浆
→汽缸保温→变速齿轮箱和盘车装置安装→调节系统安装→调节系统和保安系统的整定与调试。
23.【参考答案】ABCE
【解题思路】管道清洗脱脂检验方法:滤纸擦拭法、紫光灯照射检查法、樟脑检查法、溶
剂分析法。可以利用口诀“驴子长绒”做题。
24.【参考答案】ABDE
【解题思路】《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333—2013:
(1)洁净手术室及与其配套的相邻洁净辅助用房应与其他洁净辅助用房分开设置净化空
调系统;Ⅰ、Ⅱ级洁净手术室与负压手术室应每间采用独立净化空调系统,Ⅲ、IV 级洁净手术室
可 2~3 间合用一个系统。
8
7
(2)净化空调系统可为集中9 1式或回风自循环处理方式。IV 级洁净手术室和Ⅲ、IV 级洁
4
8
3
净辅助用房,可采用带高中效信及以上过滤效率过滤器的净化风机盘管机组或立柜式空调器。
微
系
(3)负压手术室顶联棚排风口入口处以及室内回风口入口处均必须设高效过滤器,并应在
题
押
排风出口处设止回阀,回风入口处设密闭阀。正负压转换手术室,应在部分回风口上设高效过
准
精
滤器,另一部分回风口上设中效过滤器;当供负压使用时,应关闭中效过滤器处密闭阀,当供
正压使用时,应关闭高效过滤器处密闭阀。
25.【参考答案】ABD
【解题思路】高温环境下的 钢结构温度超过100℃时,应进行结构温度作用验算,并应根
据不同 情况采取防护措施:
①当钢结构可能受到炽热熔化金属 的侵害时,应采用砌块或耐热固体材料做成的隔热层加
以 保护。
8
②当钢结构可能受到短时间的火焰直接作 用时,应采用加耐热隔热涂层9 1
7
、热辐射屏蔽等隔
8
4
热防护措施。 信
3
微
系
③当高温环境下钢结构的承载力不满足要求时,应 采取增大构联件截面、采用耐火钢或采用
一
加耐热隔热涂层、热辐射屏蔽、水套等隔热降温措施。 唯
④当高强度螺栓连接长期受热达150℃以上时,应采用加耐热隔热涂层、热辐射屏蔽等隔
热防护措施。
26.【参考答案】BD
【解题思路】组卷方法
(1)工程准备阶段文件应按建设程序、形成单位等进行组卷。
(2)施工文件应按单位工程、分部(分项)工程进行组卷。
(3)竣工图应按单位工程分专业进行组卷。
(4)竣工验收文件应按单位工程分专业进行组卷。
(5)电子文件组卷时,每个工程(项目)应建立多级文件夹,应与纸质文件在案卷设置
- 4 -
2024年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
上一致,并应建立相应的标识关系。
27.【参考答案】ABD
【解题思路】考核资金使用效果的指标主要有资金周转率、资金产值率、资金利用率等三
种。
28.【参考答案】BD
【解题思路】施工机械的技术管理要求
(1)依据施工机械磨损规律,减少磨合阶段的磨损,延长正常使用期限,避免早期发生
事故性磨损。
(2)全过程的施工机械技术管理。掌握机械磨损规律对机械开始走合、使用,直到报废
的全过程都起作用。
(3)减少施工机械的磨损。机械技术管理的各项工作如使用、保养、维修等都是为了减
8
7
少机械的磨损。 9 1
4
8
3
29.【参考答案】ACDE 信
微
系
【解题思路】承包人联应根据办结的竣工结算文件向发包人提交竣工结算价款支付申请,申
题
押
请应载明下列内容:
准
精
①竣工结算合同价款总额。
②累计已实际支付的合同价款。
③应预留的质量保证金 。
④实际应支付的竣工结算价 款金额。
30.【参考答案】BC
【解题思路】系统维护工作包括常 规维护保养和定期维护保养。
①常规维护保养。日常开展的维护保养 工作,主要包括系统运行效果检查、设备运行状态
8
检查、安全检查以及日常清理工作。 9 1
7
8
4
②定期维护保养。定期开展的维护保养工作, 一般半年或一年一次信,
3
通常在系统运行的淡
微
系
季进行,主要包括系统重要功能及效果的检测、易损部 件的更换及联设备的全面清理。
一
【知识拓展】机电工程项目运行人员的工作内容:设备 检查 唯、设备润滑和清洁、设备紧固。
- 5 -
2024年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
三、实务操作和案例分析题
(一)
【参考答案】
1.(本小题5分)
(1)施需要确定的图纸是:确定施工现场区域规划图和施工总平面布置图(2分)。
(2)对施工现场所需要的设备、材料还需明确的内容有进场计划、运输方式、处置方法
(3分)。
【解题思路】本题是补全题,考查的是现场文明施工管理的基本要求:加强施工总平面布
置和管理, 确定施工现场区域规划图和施工总平面布置图。合理布置和安放施工期间施工现
场所需要的设备、材料、机具, 明确材料、设备等物资需要量及进场计划、运输方式、处置
8
7
方法, 确保实现施工现场秩序化9 1、标准化、规范化,体现出文明施工水平。
4
8
3
2.(本小题5分) 信
微
系
(1)图1 中①曳引联轮;②限速器(2分 )。
题
(2)除机房外,押电梯的组成部分还有:井道、轿厢、层站(3分)。
准
精
【解题思路】本题是识图与补全题,考查的是电梯工程,需结合平时课程的学习进行理解
分析做题,熟悉电梯的 组成及相应的图示结构!从空间占位分:由机房、井道、轿厢、层站四
大部分组成。
【知识拓展】曳引式电梯。从系统功能分:由曳引系统、导向系统、轿厢系统、门系统、
重量平衡系统、驱动系统、控制系 统和安全保护系统等组成。
3.(本小题5分)
(1)驱动主机承重梁应采用钢板制作 ,钢板厚度不应小于20mm(2分)。
8
(2)承重梁浇筑固定前应进行自检(1分 ),然后上报监理单位组织验收1
7
,并合格(2分)。
9
8
4
【解题思路】本题考查的是驱动主机安装要求 :驱动主机承重梁应信采
3
用钢板制作,钢板厚
微
度不应小于20mm,承重梁埋入建筑结构承重墙内的 长 度宜超过墙联中
系
心20mm,且不应小于
一
75mm。承重梁安装完毕后应自检, 然后上报监理单位组 织验收唯,验收合格后承重梁两端支撑
处用混凝土浇筑固定。
【知识拓展】电梯导轨安装:导轨支架安装,每根导轨不应少于2个支架,支架间距不宜
大于2.5m。导轨采用压导板固定在支架上,支架与导轨背面之间的垫片厚度不宜超过3mm,
垫片不宜超过3片。
4.(本小题5分)
(1)单位工程绿色施工评价应在工程竣工前提出申请(2分)。
(2)单位工程绿色施工评价资料中还需补充的评价表:绿色施工要素评价表;绿色施工
批次评价表;绿色施工阶段评价表(3分)。【该知识点有改动】
【解题思路】本题考查评价组织、程序与资料,知识点有改动,上面答案按照原来知识点
- 6 -
2024年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
保证原汁原味,新教材说法为:
(1)单位工程绿色施工评价应由施工单位书面申请,在工程竣工前进行评价。
(2)单位工程绿色施工评价应按标准填写基本规定评价表、要素与批次评价表、技术创
新与阶段评价表及单位工程评价表。
8
7
9
1
4
8
3
信
微
系 (二)
联
题
【参考答案】 押
准
精
1.(本小题6分)
(1)施工组织设 计纲要:质量标准及其保证措施(1分);突出方案在技术、工期、质量、
安全保障(2分)等方面 有创新,利于降低施工成本(1分)。
(2)C 公司标书被拒收正确(2分)。
理由:按规定要求商务标书应密封。
【解题思路】本题考查的是施工组 织设计纲要知识点的补全题以及废标及其确认的判断题。
施工组织设计纲要:施工组织机构及主要成 员情况;施工进度计划及保证措施;质量标准及其
8
保证措施;职业健康、安全、环境保证措施; 主要施工装备配备计划;主要1设7备及专业的施工
9
8
4
方案编制;突出方案在技术、工期、质量、安全保 障等方面有创新,利信于3降低施工成本。前半
微
问可以抓关键词作答即可,后半问结合背景分析判断 容易拿分! 系
联
一
2.(本小题4分) 唯
(1)塔体现场验收还应检查外圆周长偏差、端口不平度(2分)。
(2)地脚螺栓孔中心圆直径允许偏差为2mm(2分)。
【解题思路】本题考查的是塔器开箱检查中的分段到货验收。塔体分段处的圆度、外圆周
长偏差、端口不平度、坡口质量符合相关规定;筒体直线度、筒体长度以及筒体上接管中心方
位和标高的偏差符合相关规定;组装标记清晰;裙座底板上的地脚螺栓孔中心圆直径允许偏差、
相邻两孔弦长允许偏差和任意两孔弦长允许偏差均为2mm。
3.(本小题5分)
(1)正确(1分)。
(2)理由:①背景中塔器高度为71m,在早上9 点阳光斜照时进行;调整时风力5 级错
- 7 -
2024年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
误。正确做法:高度大于等于20m,其垂直度的测量工作不应在一侧阳光照射或风力大于4 级
的条件下进行(2分)。
②测点1 与塔中心线的连线与测点2 与塔中心线的连线成60°夹角错误。正确做法:测点
1 与塔中心线的连线与测点2 与塔中心线的连线成90°夹角(2分)。
【解题思路】本题考查的是塔器就位。将塔设备任意相邻的方位线作为垂直找正基准,如
教材图中所示,测量点1与塔中心线的连线与测量点2与塔中心线的连线成90°夹角。塔高小
于等于30m,垂直度偏差不大于塔高的1/1000 ;塔高大于30m, 垂直度偏差允许值为1/1000
塔高,且不大于50mm。结合背景进行分析作答即可!
4.(本小题5分)
(1)对塔体进行保冷施工的部位有:塔体、裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等(3
分)。
8
7
(2)图2 中的A 部位保护9 1层应上搭下(顺水搭接)(2分)。
4
8
3
【解题思路】本题考查的信是塔器附件保冷与保护层施工要求。保冷设备及管道上的裙座、
微
系
支座、吊耳、仪表管座、联支吊架等附件,必须进行保冷。凡是涉及到搭接时,都要遵循顺水搭
题
押
接原则。
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
- 8 -
2024年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(三)
【参考答案】
1.(本小题5分 )
(1)路基箱中心距8300mm与履带中心距离9000mm应相等,使履带位于路基箱中心(2
分);路基箱应横向布置,图中为纵向布置(2分)。
(2)至少应铺设7 块路基箱(1分)。(13300/2200=6.045取7)【超纲】
【解题思路】本题是超纲题,需要结合平时所学理解做题!注意超纲实操题的数字,一般
都是踩分点之所在!
2.(本小题6分)
计算的主要参数:设备规格尺寸、设备总重量、吊装总重量、重心标高、吊点方位及标高
等(5分)。若采用分段吊装,应注 明设备分段尺寸、分段重量(1分)。
8
7
1
【解题思路】本题考查的是4 9吊装参数表:设备规格尺寸、设备总重量、吊装总重量、重心
8
3
信
标高、吊点方位及标高等。微若采用分段吊装,应注明设备分段尺寸、分段重量。
系
【知识拓展】试吊的联时间不宜过长,一般控制在10min左右。试吊时设备离开地面的距离
题
押
不应超过100mm。准
精
3.(本小题4分 )
(1)柴油发电机组 临时供电系统中还应设置过电流保护、过电压保护、防雷保护、防触
电保护、防静电保护、低油 压保护、高水温保护、漏电保护(3分)等。(写出其中3个即可
得满分)
(2)电源中性点的接地体宜采 用镀锌型材或铜材(1分)。【超纲】
【解题思路】本题是超纲题,需要结合平时所学理解做题!具有一定的主观开放性类型题
目,能想到的都可以写上去,言之成理就有分数!
8
1
7
4.(本小题5分)
8
4 9
信
3
(1)起重机械主要由导电金属材料制成,首先 容易造成触电事故微,其次山地风电项目易
系
造成雷击,因此需要进行电气接地保护(3分)。 联
一
唯
(2)山地项目主吊车和辅助吊车应做好外壳电气双接 地, 且接地电阻应满足规范要求(2
分)。【GB/T 37898-2019——5.1.2.1】【超纲】
【解题思路】本题是超纲题,需要结合平时所学分析背景理解做题!
- 9 -
2024年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(四)
【参考答案】
1.(本小题6分)
(1)本项目设计交底应由建设单位组织(2分);
(2)设计交底分为图纸设计交底和施工设计交底两种(2分);【该知识点已删除】
(3)施工单位和监理单位必须要正确贯彻设计意图(2分)。【该知识点有改动】
【解题思路】本题考查的是设计交底与图纸会审,知识点有改动,上面答案按照原来知识
点保证原汁原味,新教材说法为:设计交底由建设单位组织,设计、施工、监理单位参加;是
由勘察设计单位对施工图纸内容进行交底的一项技术活动。设计交底的目的是使施工单位正确
贯彻设计意图,加深对设计文件的理解,掌握关键工程部位的质量要求,确保工程质量。
【知识拓展】施工技术交底的依 据:施工组织设计、工程设计文件、项目质量策划、专项
8
7
1
施工方案、施工工艺及质量标准4 9等。
8
3
信
2.(本小题7分) 微
系
(1)存在3个错误联项(1分)。
题
押
(2)整改后的准规范要求:①风管材料宜采用镀锌钢板,且镀锌层厚度不应小于100g/m2
精
(2分);②风管内 不得设有加固框或加固筋(2分);③洁净度等级为N1~N5 级净化空调
系统的风管,不得采用 按扣式咬口连接(2分)。
【解题思路】本题考查 的是净化空调系统的施工技术。结合所学知识分析背景信息作答即
可!净化空调系统宜采用镀锌钢 板,且镀锌层厚度不应小于100g/m2。风管内不得有横向拼接
缝,不得设有加固框或加固筋。咬口 缝处所涂密封胶宜在正压侧。空气洁净度等级为N1 ~ N5
级净化空调系统的风管, 不得采用按扣式咬口连接。
【知识拓展】净化空调系统矩形风管不得使用S形插条及直角形插条连接。
8
1
7
3.(本小题5分)
8
4 9
信
3
(1)高效过滤器应在洁净室的内装修工程全部 完成后才能安装(微2分);系统严密性检验
系
合格后才能进行风管与设备的绝热(2分)。 联
一
唯
(2)新风过滤器安装后应空吹12~24h(1分)。【该 知 识点有改动】
【解题思路】本题考查高效过滤器安装,知识点有改动,上面答案按照原来知识点保证原
汁原味,新教材说法为:高效过滤器安装前,洁净室的内装修工程必须全部完成,系统中末端
过滤器前的所有空气过滤器应安装完毕,且经全面清扫、擦拭,系统连续试运行12h以上。
4.(本小题6分)
(1)洁净室(区)洁净度的检测,应在空态或静态下进行(2分);检测时,室内人员不
宜多于3 人,并应穿着与洁净室等级相适应的洁净工作服(2分);
(2)表4 中的调试内容还缺少的检测项目有:含菌量和压差;洁净室(区)与相邻房间
和室外的静压差(2分)。
【解题思路】本题考查净化空调系统的调试技术。洁净室(区)洁净度的检测, 应在空
- 10 -
2024年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
态或静态下进行。检测时,室内人员不宜多于3人,并应穿着与洁净室等级相适应的洁净工作
服。对于生物洁净室,含菌量和压差是主要控制参数。洁净室(区)与相邻房间和室外的静压
差测试结果应符合设计要求。利用所学知识点结合背景分析作答即可!
【知识拓展】电子厂房等工业洁净空调侧重控制室内空气的洁净度、风速和换气次数。
5.(本小题6分)
(1)A 公司运行管理人员应掌握系统的实际能耗状况,并应接受相关部门的能源审计。
应定期调查能耗分布状况,分析节能潜力,并应提出节能运行和改造建议(4分)。
(2)净化空调系统的碳排放计算还应包括输配系统及末端空气处理设备能耗(2分)。
【解题思路】本题考查项目的低碳运行管理和《建筑碳排放计算标准》。运行管理人员应
掌握系统的实际能耗状况, 并应接受相关部门的能源审计。应定期调查能耗分布状况,分析
节能潜力,并应提出节能运行和改造建议。暖通空调系统能耗应包括冷源能耗、热源能耗、输
8
7
配系统及末端空气处理设备能耗9。1
4
8
3
【知识拓展】建筑物碳排信放计算应根据不同需求按阶段进行计算,如建筑材料生产及运输、
微
系
建造及拆除、建筑物运行联三个阶段。建筑运行阶段碳排放计算范围应包括暖通空调、生活热水、
题
押
照明及电梯、可再生能源、建筑碳汇系统在建筑运行期间的碳排放量。
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
(五) 一
唯
【参考答案】
1.(本小题6分)
(1)A公司在近几年应承担过年产80 万t 以上的轧钢工程施工总承包(1分)。
(2)轧辊在机座中的布置形式:水平布置、立式布置、水平和立式布置、倾斜布置、其
他形式(5分)。
【解题思路】本题考查冶金工程施工总承包一级资质和轧机的分类。一级资质企业工程业
绩:年产80万t以上的轧钢工程。按轧辊在机座中的布置形式可分为:具有水平轧辊的轧机、
具有立式轧辊的轧机、具有水平轧辊和立式轧辊的轧机、具有倾斜布置轧辊的轧机以及其他轧
机五种形式。
- 11 -
2024年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.(本小题5分)
(1)A 公司在项目分包时还应考虑的因素有:①主体工程不得分包(1分);分包单位
必须具备相应的企业资质等级以及相应的技术资格(1分);②分包合同条款应写得明确和具
体,避免含糊不清,也要避免与总承包合同中的业主发生直接关系,以免责任不清(1分)。
应严格规定分包单位不得把工程转包给其他单位(1分)。
(2)可采用《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(1分)。
【解题思路】本题考查的是施工分包合同。可以结合所学知识点理解作答!
3.(本小题6分)
(1)轧机机架安装精度调整是以基础沉降观测为依据(2分);
(2)安装精度应达到Ⅰ级(2分);
(3)机架地脚螺栓的紧固通常采用液压螺母拉伸法(2分)。
8
7
【解题思路】本题考查的是9轧1机设备安装要求的简答题,根据记忆知识点直接作答即可!
4
8
3
4.(本小题8分) 信
微
系
(1)电机水平度的联测量复核应以转子轴颈为测量面(2分);
题
押
(2)联轴器转动测量时应记录5个位置的径向和轴向位移值(2分);
准
精
(3)A 公司对图5 的②部件进行了重新调整(2分);【超纲】
(4)检查齿轮的啮合间隙可采用压铅法(2分)。
【解题思路】本题考查 的是轧机设备安装要求、联轴器和齿轮的安装要求!需要根据记忆
知识点进行理解作答!
5.(本小题5分)
(1)合格(1分);
(2)试运行的技术准备工作:确认可 以试运行的条件,编制试运行总体计划和进度计划,
8
制定试运行技术方案,确定试运行合格评价标 准(4分)。 9 1
7
8
4
【解题思路】本题考查的是轧机设备单机试运 行和试运行的技术准信备
3
工作。根据所学分析
微
系
直接作答即可! 联
一
唯
- 12 -
2024年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2023 年一级建造师《机电工程管理与实务》
真题卷(改编)参考答案&解析
一、单项选择题
1.【参考答案】D
【解题思路】本题考查安装精度的控制方法。必要时选用修配法,对补偿件进行补充加工,
抵消过大的安装累积误差。这种方法是在调整法解决不了时才使用。
2.【参考答案】C
【解题思路】本题考查的是电动机安装前的检查。电机干燥时不允许用水银温度计测量温
度,应用酒精温度计、电阻温度计8或温差热电偶。
7
1
9
4
3.【参考答案】D 3 8
信
微
【解题思路】本题考系查阀门安装。选项A错误,法兰或螺纹连接阀门应关闭;选项B错
联
误,安全阀应垂直安装题;选项C错误,焊接连接阀门应设置在开启状态。
押
准
4.【参考答案精】C
【解题思路】本题考查预防变形的技术措施。选项A错误,焊缝排版集中应力过大。选项
B错误,中幅板焊接先焊短焊缝,后焊长焊缝。选项D错误,边缘板对接接头不等间隙要外小
内大。
【知识拓展】焊接技术措施:根据 焊接工艺评定报告,编制合理的焊接作业指导书,采取对称
焊、分段焊、跳焊等方法减少焊接变 形。
5.【参考答案】D
【解题思路】本题考查凝汽器安装。凝 汽器组装完毕后,汽侧应进行灌水8试验。灌水高度
1
7
9
宜在汽封洼窝以下100mm,维持24h应无渗漏。 已经就位在弹簧支座上的8
4
凝汽器,灌水试验
信
3
微
前应加临时支撑。灌水试验完成后应及时把水放净。
系
联
6.【参考答案】B 一
唯
【解题思路】本题考温度检测仪表安装。压力式温度计的 感 温包必须全部浸入被测对象中。
【知识拓展】压力检测仪表安装
(1)测量低压的压力表或变送器的安装高度,宜与取压点的高度一致。
(2)测量高压的压力表安装在操作岗位附近时,安装高度宜在操作平台面1.8m以上,或在仪
表正面加保护罩。
(3)现场安装的压力表,不应固定在有强烈振动的设备或管道上。
7.【参考答案】C
【解题思路】本题考查搪铅法施工的做法。搪铅设备基体表面处理后应露出金属光泽,无
火焰除锈描述,选项A错误;直接搪铅法搪铅不应少于2 层,选项B错误。厚度应均匀一致,
- 1 -
2023年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷(改编)参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
不应有夹渣、裂纹、鼓泡、气孔、焊瘤等缺陷,选项D错误。
8.【参考答案】D
【解题思路】本题考查附件保冷要求。保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、
支吊架等附件,必须进行保冷,备裙座内、外壁均应进行保冷,故选项A错误,选项D正确。
保冷层长度不得小于保冷层厚度的 4倍或敷设至垫块处,保冷层厚度应为邻近保冷层厚度的
1/2,但不得小于40mm,选项B、C错。
9.【参考答案】D
【解题思路】本题考查烘炉曲线的内容。烘炉曲线主要内容包括:烘炉期限、升温速度、
恒温时间、最高温度、更换加热系统的温度、烘炉措施、操作规程及应急预案等。
10.【参考答案】D
【解题思路】本题考查供暖设备及辅助设备试验。集水器试验压力为工作压力的1.5倍,
8
7
但不得小于0.6MPa。 9 1
4
8
3
【知识拓展】散热器组对信后,以及整组出厂的散热器在安装之前应做水压试验。试验压力
微
系
如设计无要求时应为工作联压力的1.5倍;但不小于0.6MPa。试验时间为 2~3min,压力不降且
题
押
不渗不漏。
准
精
11.【参考答案】C
【解题思路】本题考查柔性导管敷设要求。在动力工程中长度不宜大于0.8m,选项A错
误;在照明工程长度不宜大 于1.2m,选项B错误;金属柔性导管不应作为保护导体的接续导
体,选项D错误。
12.【参考答案】D
【解题思路】本题考查消声器、消 声弯头安装。矩形消声弯管平面边长大于800mm时,
应设置吸声导流片,选项A错误;消声器 内消声材料的织物覆盖层应顺气流方向搭接,选项B
8
错误;保护层应采用不易锈蚀的材料,如镀锌 铁丝网,不得采用普通铁丝网9 1
7
,选项C错误。
8
4
13.【参考答案】C 信
3
微
系
【解题思路】本题考查公共照明控制系统调试检测 。按照明回联路总数的10%抽检,数量不
一
应少于10路,总数少于10路时应全部检测。不同区域的 照 明 设唯备分别进行开、关控制。
【知识拓展】给水和中水监控系统应全部检测。排水监控系统应抽检50%,且不得少于5套,
总数少于5套时应全部检测。
14.【参考答案】B
【解题思路】本题考查曳引式电梯施工程序。曳引式电梯施工程序:设备进场验收→土建
交接检验→井道照明及电气安装→井道测量放线→导轨安装→电引机(主机)安装→限速器安装
→机房电气装置安装→轿厢、安全钳及导靴安装轿厢电气安装→缓冲器安装→对重安装→曳引钢
丝绳、悬挂装置及补偿装置安装→开门机、轿门和层门安装→层站电气安装→调试→检验及试验
→验收。
- 2 -
2023年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷(改编)参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
15.【参考答案】A
【解题思路】本题考查工业项目消防系统的技术要求。钢铁企业单台容量大于等于40MV
•A非总降压变电所的油浸变压器应设置火灾自动报警系统,以及水喷雾、细水雾和气体灭火
系统;储存锌粉、碳化钙、低亚硫酸钠等遇水燃烧物品的仓库不得设置室内外消防给水。
16.【参考答案】D
【解题思路】本题考查施工机械选择的方法。等值成本法又称折算费用法,是通过计算折
旧费用,进行比较,选择费用低者。
17.【参考答案】B
【解题思路】本题考查外部协调管理。与人员驻地生活直接相关的单位或个人的协调包括:
工程所在地的基层行政机构,工程所在地的公安机构,工程所在地的医疗机构,租用临时设施
的出租方,工程周边的居民;其他。
8
7
18.【参考答案】A 9 1
4
8
3
【解题思路】本题考查施信工进度控制措施。选项B、D 属于组织措施,选项C属于经济
微
系
措施。 联
题
押
19.【参考答案】D
准
精
【解题思路】本题考查压力管道设计、安装许可。GC1、GCD 覆盖 GC2。
【知识拓展】任一级别安装资格的锅炉安装单位或压力管道安装单位均可进行压力容器安
装。
20.【参考答案】A
【解题思路】制造厂家未规定 安装风速的,叶片和风轮安装风速不宜超过8m/s,塔架、机
舱安装风速不宜超过10m/s。
8
1
7
9
8
4
二、多项选择题
信
3
微
21.【参考答案】ACDE
系
联
一
【解题思路】本题考查结构合金钢。结构合金钢包括 可焊接唯的高强度合金结构钢、合金钢
筋钢、压力容器用合金钢、高锰耐磨钢等。
22.【参考答案】BDE
【解题思路】本题考查塔设备。塔设备按单元操作分为:精馏塔、吸收塔、解吸塔、淬取
塔、反应塔、干燥塔等。选项 A属于按操作压力分类;选项C属于按内件结构分类。
23.【参考答案】ABCD
【解题思路】本题考查三角高程测量。测量精度的影响因素:距离误差、垂直角误差、大
气垂直折光误差、仪器高和视标高的误差。
【知识拓展】测量仪器:经纬仪、全站仪和(激光)测距仪。
24.【参考答案】ABDE
- 3 -
2023年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷(改编)参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【解题思路】本题考查起升高度的计算。高度参数包括:设备高度、索具高度、基础高度
或地脚螺栓高度、设备吊装就位之后高出地脚螺栓高度。
25.【参考答案】BDE
【解题思路】本题考查焊接气体的分类。气焊、切割用气体:助燃气体(O2);可燃气体:
乙炔、丙烷、石油气、天然气等。保护气体:二氧化碳(CO2)、氩气(Ar)、氦气(He)、
氮气(N2)、氧气(O2)和氢气(H2)。
26.【参考答案】ACE
【解题思路】本题考查国际合同风险防范措施。环境风险防范措施:不可抗力风险防范、
市场和收益风险防范、政治风险防范、财经风险防范、法律风险防范。自身风险防范措施:建
设风险防范、营运风险防范、技术风险防范、管理风险防范。选项B、D属于自身风险防范。
27.【参考答案】ADE
8
7
【解题思路】本题考查文件9见1证点设置。文件见证点设置:制造厂提供质量符合性的检验
4
8
3
记录、试验报告、原材料与配信套零部件的合格证明书或质保书等技术文件。
微
系
【知识拓展】停工待联检点的监督:针对重要工序节点、隐蔽工程、关键的试验验收点或不
题
押
可重复试验验收点。
准
精
28.【参考答案】ABCD
【解题思路】本题考查施工进度计划安排中的制约因素。机电工程施工进度计划安排受工
程实体现状、机电安装工艺 规律、设备材料进场时机、施工机具作业人员配备和施工场地环境
等诸因素的制约,协调管理的作 用是把制约作用转化成和谐有序、相互创造的施工条件,使进
度计划安排衔接合理、紧凑可行, 符合总进度计划要求。
29.【参考答案】BD
【解题思路】本题考查交流照明配电 系统要求。正常照明单相分支回路的电流不宜大于
8
16A,所接光源数或LED灯具数不宜超过25 个;当连接建筑装饰性组合灯9 1具
7
时,回路电流不
8
4
宜大于20A,光源数不宜超过60个;连接高强度 气体放电灯的单相分信支
3
回路的电流不宜大于
微
系
25A;电源插座不宜和照明灯接在同一分支回路; 联
一
30.【参考答案】BCE 唯
【解题思路】本题考查石油化工规范中垫铁设置要求。选项A错误,斜垫铁应成对相向使
用,搭接长度不应小于全长的3/4。选项D错误,支柱式设备每组垫铁的块数不应超过3块,
其他设备每组垫铁的块数不宜超过5块。
- 4 -
2023年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷(改编)参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
三、实务操作和案例分析题
(一)
【参考答案】
1.(本小题5分)
(1)还应调查供货商:1)技术水平(1 分)、2)生产能力(1 分)、3)生产周期(1 分)。
(2)设备采购文件由技术文件(1 分)和商务文件(1 分)组成。
【解题思路】本题考查对潜在供货商进行能力调查、设备采购文件。
对潜在供货商进行能力调查:调查供货商的技术水平、生产能力、生产周期、地理位置。
设备采购文件包括采购技术文件和采购商务文件。
2.(本小题5分)
8
7
(1)整改原因:散热器距离9 1墙体应为30mm(2分)。
4
8
3
(2)散热器水压试验要信求:试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍;但不小于
微
系
0.6MPa(1分)。试验时联间为 2~3min(1分),压力不降且不渗不漏(1分)。
题
【解题思路】本题押考查散热器安装及水压试验。散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离,
准
精
应符合设计或产品说明书要求。如设计未注明,应为30mm。散热器组对后,以及整组出厂的
散热器在安装之前应做 水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍;但不小于
0.6MPa。试验时间为 2~3min,压力不降且不渗不漏。
3.(本小题4分)
不符合规范要求及正确的规范 :
1)泵的纵向水平偏差为 0.2‰不符 合要求(1 分);纵向水平偏差不应大于 0.1‰(1分)。
2)泵的横向水平偏差为 0.5‰不符合 要求(1 分);纵向水平偏差不应大于 0.2‰(1分)。
8
【解题思路】本题考给水设备安装。 1
7
9
8
4
整体安装的泵安装水平,应在泵的进、出口法 兰面或其他水平面上信进
3
行检测,纵向安装水
微
平偏差不应大于0.10/1000,横向安装水平偏差不应 大 于0.20/10联0
系
0;解体安装的泵的安装水
一
平,应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工 面上唯纵、横向放置水平仪进行检测,
其偏差均不应大于0.05/1000。
4.(本小题6分)
(1)①液体单向阀(1 分)、②安全阀(1 分)、③选择阀(1 分)。
(2)阀门的保修期限为 2 年(2 分)。
(3)保修期自竣工验收合格之日起计算(1 分)。
【解题思路】本题考查气体灭火、保修期限。
建设工程中安装工程在正常使用条件下的最低保修期限为:
(1)建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。
(2)电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为2年。
- 5 -
2023年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷(改编)参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)供热和供冷系统为2个供暖期、供冷期。
(4)其他项目的保修期由发包单位与承包单位约定。
(二)
【参考答案】
1.(本小题4分)
还需补充:1)平面的水平度(1分),凹槽尺寸(1分),基础的垂直度(1分),2)预留
地脚螺栓孔的深度、孔壁垂直度(1分),预埋地脚螺栓的标高和中心距(1分),预埋活动地
脚螺栓锚板的中心位置、带槽锚板和带螺纹孔锚板的平整度(1分)。(4分,写对任意4个即
可)。
8
7
【解题思路】本题考查设备基1础位置和尺寸的主要检查项目。
9
4
8
3
设备基础位置和尺寸的主信要检查项目:基础的坐标位置;不同平面的标高;平面外形尺寸;
微
系
凸台上平面外形尺寸;凹槽尺寸;平面的水平度;基础的垂直度;预埋地脚螺栓的标高和中心
联
题
距;预埋地脚螺栓孔押的中心位置、深度和孔壁垂直度;预埋活动地脚螺栓锚板的标高、中心线
准
精
位置、带槽锚板和带螺纹孔锚板的平整度等。
2.(本小题6分)
(1)轴瓦内孔与轴颈 的接触点数(2 分)应符合随机技术文件规定。
(2)使用塞尺检查上下轴瓦的接合面(1 分)。
(3)合格标准:用 0.05mm(1 分)塞尺从外侧检查上下轴瓦接合面,任何部位塞入深
度应不大于接合面宽度的 1/3(2 分)。
【解题思路】本题考查滑动轴承装配 。
8
1)瓦背与轴承座孔的接触要求、上下轴瓦 中分面的接合情况、轴瓦内1孔7与轴颈的接触点
9
8
4
数,应符合随机技术文件规定。2)对于厚壁轴瓦 ,在未拧紧螺栓时,信用30.05mm塞尺从外侧
微
检查上下轴瓦接合面,任何部位塞入深度应不大于接 合面宽度的1/3
系
;3)对于薄壁轴瓦,在装
联
一
配后,在中分面处用0.02mm塞尺检查,不应塞入。 唯
【知识拓展】
滚动轴承装配:轴承外圈与轴承座孔在对称于中心线120°范围内、与轴承盖孔在对称于中心
线90°范围内应均匀接触,且用 0.03mm 的塞尺检查时,塞尺不得塞入轴承外圈宽度的1/3。
3.(本小题6分)
(1)不得有:1)划痕(1 分)、2)斑点(1 分)等缺陷。
(2)应检验:1)平行度(1 分)、2)同轴度(1 分)。
(3)应用百分表(1 分)、在联轴器(1 分)处监测机组的位移情况。
【解题思路】本题考查管道敷设及连接。
管道采用法兰连接时,法兰密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷;大直径密封垫片
- 6 -
2023年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷(改编)参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
需要拼接时,应采用斜口搭接或迷宫式拼接,不得采用平口对接;法兰螺栓孔应跨中布置;
管道与大型设备或动设备连接(如空压机、制氧机、汽轮机等),应在设备安装定位并紧
固地脚螺栓后进行。管道与动设备连接前,管道内部应清理干净;自由状态下法兰的平行度和
同轴度,应符合设计要求。管道与动设备最终连接时,应在联轴器上架设百分表监视动设备的
位移。
4.(本小题4分)
A 点存在高空坠物,物体打击隐患(1分)。
B 点存在未按照规定穿戴施工防护服(头发应当扎到帽子里面、不得穿裙子进入施工现场
应按规定穿防护服、施工现场不应穿高跟鞋有滑倒隐患)造成人身伤害隐患、站在机器作业区
域后方有机械打击伤害隐患(1分)。
C 点存在起重机械失稳造成构件滑脱的安全隐患(1分)。
8
7
D 点被吊设备构件下严禁站9 1人,存在人身伤害的隐患(1分)。
4
8
3
【解题思路】本题考查安信全管理。
微
系
联
题
押
准
精 (三)
【参考答案】
1.(本小题6分)
还应考虑:各方案的资金时间价值(2 分)、对环境影响的程度(2 分)、综合性价比(2 分)。
【解题思路】本题考查比较各方案的经济性。
比较各方案的经济性:一次性投资 总额;资金时间价值;对环境影响的程度;产值贡献率;
对工程进度和费用的影响;综合性价比。
8
2.(本小题5分) 1 7
9
8
4
(1)A 压力表应设置在系统的最高点(最不 利点、末端)(1 分)信。3
微
(2)B 排气阀设置在管道系统的最高点(顶点) (1 分)。
系
联
一
(3)当管道的设计温度高于试验温度时,试验压力 的计算唯公式为:P =1.5P×[σ] /[σ],
T T t
设计温度时的试验压力3MPa,常温时试验压力(设计温度高于试验温度)=1.5P×
6.5=19.5MPa(3分)。
【解题思路】本题考查管道液压试验。
管道的设计温度高于试验温度时,试验压力按式计算:
P =1.5P[σ] /[σ]
T T t
P ——试验压力(表压)(MPa);
T
P——设计压力(表压)(MPa);
[σ] ——试验温度下,管材的许用应力(MPa);
T
[σ]——设计温度下,管材的许用应力(MPa);
t
- 7 -
2023年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷(改编)参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
当比值[σ] /[σ] 大于6.5时,应取6.5;
T t
3.(本小题4分)
(1)重点检查滑环下导电螺钉(1 分)、中心孔堵板(1 分)的密封状况。
(2)应完善工作:定子找正(1 分)、轴瓦检查(1 分)。
【解题思路】本题考查发电机转子安装技术要求。
发电机转子穿装前进行单独气密性试验。重点检查集电环下导电螺钉、中心孔堵板的密封
状况,消除泄漏后应再经漏气量试验,试验压力和允许漏气量应符合制造厂规定。
转子穿装要求在定子找正完、轴瓦检查结束后进行。
4.(本小题5分)
(1)设计文件(1 分)、合同规定的施工内容(1 分)、试车情况(1 分)。
(2)建设单位拒绝接收合理(2 分)。
8
7
【解题思路】本题考查工程9移1交。
4
8
3
工程进行投料试车产出合信格产品,并经过合同规定的性能考核期后,由总承包单位和建设
微
系
单位签订《工程交接证书联》,作为工程移交的凭据。它标志着合同施工任务的全部完成,工程
题
押
正式移交建设单位。“工程质量接收意见”栏由建设单位依据设计文件、合同规定的施工内容和
准
精
试车情况阐明接收意见:“工程质量监督意见”栏内,可根据项目所在地具体情况填写,内容为
监督单位工程质量的结论评语。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
- 8 -
2023年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷(改编)参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(四)
【参考答案】
1.(本小题6分)
(1)工期为 90 天(2 分)。
(2)可压缩 24 天(2 分)。
(3)增加费用4×0.5+6×1.5+5×1+5×1+4×1+2×0.5+1×1.5= 27.5 万(2 分)。(C压2天1
万→BC同时压2天2万→F压5天7.5万→EF同时压缩1天 3 万→H压5天5万→J 压5天5
万→L压4天4万)
【解题思路】本题考查进度计划工期压缩。
2.(本小题5分)
(1)优化配置依据:1)劳动力 的种类及数量(1 分);2)项目的进度计划(1 分);3)
8
7
1
劳动力供给市场状况,包括劳动4 9力供给方的议价能力和可获得性(1 分)。
8
3
信
(2)根据:生产任务微(1 分)和施工条件(1 分)的变化对劳动力进行动态控制。
系
【解题思路】本题考联查劳动力的优化配置。
题
押
(1)优化配置准的依据 :项目所需劳动力的种类及数量;项目的进度计划;劳动力供给市
精
场状况,包括劳动力 供给方的议价能力和可获得性。
(2)劳动力的动态 管理是指根据生产任务和施工条件的变化对劳动力进行跟踪平衡、协
调,以解决劳务失衡、劳务 与生产要求脱节的动态过程。
3.(本小5分)
(1)施工准备包括:技术准备 (1 分),现场准备(1 分),资金准备(1 分)。
(2)应落实劳动力和物资配置(2分)。
【解题思路】本题考查施工方案的编制内容中施工准备与资源配置计划。
8
1
7
施工准备与资源配置计划:施工准备包括技 术准备、现场准备和资金
8
4准9备;资源配置计划
信
3
包括劳动力配置计划和物资配置计划。尽量做到均 衡施工。 微
系
4.(本小题9分) 联
一
唯
(1)交接试验(2分)。
(2)各相高压绕组对外壳的绝缘电阻值用2500V摇表测量,低压各相绕组对外壳的绝缘
电阻值用500V摇表测量。(4分)。
(3)主要有:顺序(1 分)、平行(1 分)、交叉(1 分)等。
【解题思路】本题考查变压器交接试验、施工方案内容中施工方法(工艺)要求。
变压器交接试验:
(1)绝缘油试验或SF 气体试验;(2)测量绕组连同套管的直流电阻;
6
(3)检查所有分接电压比;(4)检查变压器的三相连接组别;
(5)测量铁心及夹件的绝缘电阻;
(6)测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比;用2500V摇表测量各相高压绕组对外壳的
- 9 -
2023年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷(改编)参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
绝缘电阻值,用500V摇表测量低压各相绕组对外壳的绝缘电阻值。
(7)绕组连同套管的交流耐压试验;(8)额定电压下的冲击合闸试验;
(9)检查变压器的相位,应与电网相位一致。
施工方法(工艺)要求:
(1)明确分部(分项、专项)工程施工方法,并进行技术核算;明确主要分项工程(工
序)施工工艺要求;
(2)明确各工序之间的先后顺序、平行、交叉等逻辑关系;
5.(本小题5分)
(1)满足(1 分)。
(2)应包含施工图纸(1 分)、施工记录(1 分)、产品合格证(1 分)、使用说明书(1 分)
等技术资料。
8
7
【解题思路】本题考查配电9装1置送电运行验收 。
4
8
3
送电验收:由供电部门检信查合格后将电源送进室内,经过验电、校相无误。合高压进线开
微
系
关,检查高压电压是否正联常;合变压器柜开关,检查变压器是否正常,合低压柜进线开关,查
题
押
看低压电压是否正常。分别合其他柜的开关。空载运行24h,无异常,办理验收移交;同时提
准
精
交施工图纸、施工记录、产品合格证、使用说明书等技术资料。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
- 10 -
2023年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷(改编)参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(五)
【参考答案】
1.(本小题6分)
(1)需要专家论证的设备:
1)电动双桥梁式起重机(起重量 32/5t,跨距 16.5m)的安装(2分);
2)提升机(提升负荷 87t,提升高度 37.5m)的安装(2分);
(2)理由:起重量大于等于 300kN(30 t)的起重机械安装拆卸工程属于超危大工程(2分)。
【解题思路】本题考查超危大工程。
超过一定规模的危大工程:采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上
的起重吊装工程;起重量300kN及以上,或搭设总高度200m及以上,或搭设基础标高在200m
及以上的起重机械安装和拆卸工程; 跨度36m及以上的钢结构安装工程,或跨度60m及以上
8
7
1
的网架和索膜结构安装工程;重4 9量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工
8
3
信
艺。 微
系
【知识拓展】 联
题
押
电力建设工程中准,采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊
精
装工程;起重量600 kN及以上的超重设备安装工程;高度200m及以上的内爬起重设备的拆除
工程;风机(含海上) 吊装工程均属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。
2.(本小题6分)
(1)办理安装告知的做法 不正确(2 分)。
(2)因为特种设备(塔吊)安 装施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装情况书
面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门后即可施工(3分),
背景中,在施工所在地建设主管部门办理了施工告知。
8
1
7
【解题思路】本题考查特种设备的施工告知 。
8
4 9
信
3
特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施 工前将拟进行的微特种设备安装、改造、修
系
理情况书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特 种设备安全联监督管理的部门后即可施
一
唯
工,告知不属于行政许可。
3.(本小题6分)
(1)安装前需做抗滑移系数试验(3分)。
(2)终拧合格的标志:以拧断螺栓尾部梅花头为合格(3分)。
【解题思路】本题考查扭剪型高强度螺栓连接要求。
(1)钢结构制作和安装单位应按规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验
和复验,现场处理的构件摩擦面应单独进行抗滑移系数试验;
扭剪型高强度螺栓连接副应采用专业电动扳手施拧;终拧以拧断螺栓尾部梅花头为合格;
【知识拓展】高强度大六角头螺栓连接副终拧后,应用0.3kg重小锤敲击螺母对高强度螺
栓进行逐个检查,不得有漏拧。
- 11 -
2023年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷(改编)参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.(本小题5分)
将冷焦排出装置吊装置于拖排上(1分),拖排与地面之间放置滚杠(1分),采用枕木对
局部进行补强(1分),采用手拉葫芦牵引钢丝绳固定在设备上(1分),挂钩固定在建筑物上
进行牵引(已经过设计单位的书面认可)(1分)。
【解题思路】本题考查起重机械水平位移。
5.(本小题7分)
(1)试验压力为:11.28×1.25=14.1MPa(2 分)。
(2)压力表已经校验合格(1 分)并在检验周期内(1 分),其精度不得低于 1.0级(1 分),
表的满刻度值应为被测最大压力的 1.5~2倍(1 分),压力表不得少于两块(1 分)。【超纲】
【解题思路】本题考查锅炉水压试验。
8
7
9
1
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
9
1
7
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
- 12 -
2023年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷(改编)参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2022 年一级建造师《机电工程管理与实务》
真题卷(改编)参考答案&解析
一、单项选择题
1.【参考答案】B
【解题思路】本题考查绕组连同套管的交流耐压试验。
电力变压器新装注油以后,大容量变压器必须经过静置12h才能进行耐压试验。对10kV以下
小容量的变压器,一般静置5h以上才能进行耐压试验。
2.【参考答案】D
【解题思路】本题考查管材及管件的检验。
8
7
铬钼合金钢、含镍合金钢、镍及9镍1合金、不锈钢、钛及钛合金材料的管道组成件,应采用光谱
4
8
3
分析或其他方法对材质进行复信查,并做好标识。
微
系
3.【参考答案】B 联
题
【解题思路】本押题考查发电机设备的安装程序。发电机设备的安装程序:台板(基架)就
准
精
位、找正→定子就位、找正→定子及转子水压试验→发电机穿转子→氢冷器安装→端盖、轴承、
密封瓦调整安装→励磁机安装→对轮复找中心并连接→整体气密性试验等。
4.【参考答案】C
【解题思路】本题考查气动 信号管道安装。气动信号管道安装无法避免中间接头时,应采
用卡套式接头连接。
5.【参考答案】A
【解题思路】本题考查风管的加固形 式。风管的加固形式有:角钢加固、折角加固、立咬
8
口加固、扁钢内支撑、镀锌螺杆内支撑、钢管 内支撑加固。 9 1
7
8
4
6.【参考答案】B 信
3
微
系
【解题思路】本题考查自动扶梯性能试验。自动扶 梯(或自动联人行道)的性能试验,在额
一
定频率和额定电压下,梯级、踏板或胶带沿运行方向空载 时的速唯度与额定速度之间的允许偏差
为土5%;扶手带的运行速度相对梯级、踏板或胶带的速度允许偏差为0~2%。
7.【参考答案】C
【解题思路】本题考查绝热层施工方法。浇注法是将配制好的液态原料或湿料倒入设备及
管道外壁设置的模具内,使其发泡定型或养护成型的一种绝热施工方法。
【知识拓展】喷涂法是利用机械和气流技术将料液或粒料混合、输送至特制喷枪口送出,
使其附着在绝热面上成型的一种施工方法。该法与浇注法同属现场配料、现场成型的施工方法。
8.【参考答案】C
【解题思路】本题考查室内给水管道的水压试验。室内给水管道的水压试验必须符合设计
要求,当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小
- 1 -
2022年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷(改编)参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
于0.6MPa。
【知识拓展】供暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要
求。当设计未注明时,蒸汽、热水供暖系统,应以系统顶点工作压力加 0.1MPa 做水压试验,
同时在系统顶点的试验压力不小于 0.3MPa。高温热水供暖系统,试验压力应为系统顶点工作
压力加 0.4MPa。塑料管及复合管的热水供暖系统,应以系统顶点工作压力加 0.2MPa做水压
试验,同时在系统顶点的试验压力不小于 0.4MPa。
9.【参考答案】C
【解题思路】本题考查气体灭火系统组成。【超纲】
10.【参考答案】C
【解题思路】本题考查预防变形的技术措施。焊接技术措施:根据焊接工艺评定报告,编
制合理的焊接作业指导书,采取对称焊、分段焊、跳焊等方法减少焊接变形。组装技术措施:
8
7
储罐排版要符合规范的要求,焊9缝1要分散、对称布置;底板边缘板对接接头采用不等间隙,间
4
8
3
隙要外小内大;采用反变形措信施,在边缘板下安装楔铁,补偿焊缝的角向收缩;用弧形护板定
微
系
位控制纵缝的角变形。 联
题
押
11.【参考答案】D
准
精
【解题思路】本题考查光缆敷设要求。敷设光缆时,其最小动态弯曲半径应大于光缆外经
的20倍,光缆的牵引端头应做好技术处理,可采用自动控制牵引力的牵引机进行牵引,牵引
力应加在加强芯上,其牵引 力不应超过光缆允许张力的80%,牵引速度宜为10-15m/min, 一
次牵引的直线长度不宜超过1k m, 光纤接头的预留长度不应小于8m。
12.【参考答案】A
【解题思路】本题考查涂料涂层防 腐施工方法。高压无气喷涂优点:克服了一般空气喷涂
时,发生涂料回弹和大量漆雾飞扬的现象, 不仅节省了漆料,而且减少了污染,改善了劳动条
8
件;工作效率较一般空气喷涂提高了数倍至十 几倍,涂膜质量较好,适宜于大9 1
7
面积的物体涂装。
8
4
13.【参考答案】A 信
3
微
系
【解题思路】本题考查滑动轴承装配。选项A错误 ,对于厚壁联轴瓦,在未拧紧螺栓时,用
一
0.05mm塞尺从外侧检查上下轴瓦结合面,任何部位塞入 深 度应 唯不大于接合面宽度的1/3。
【知识拓展】滚动轴承装配方法有压装法和温差法两种。
14.【参考答案】D
【解题思路】本题考查合同变更的范围。除专用合同条款另有约定外,合同履行过程中发
生以下情形的,应进行变更:
(1)增加或减少合同中任何工作,或追加额外的工作;
(2)取消合同中任何工作,但转由他人实施的工作除外;
(3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性;
(4)改变工程的基线、标高、位置和尺寸。
15.【参考答案】A
- 2 -
2022年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷(改编)参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【解题思路】本题考查内部协调管理的措施。
(1)组织措施:项目部建立协调会议制度,定期组织召开协调会,解决施工中需要协调
的问题。
(2)制度措施。项目部有健全的规章制度,明确的责任和义务,使协调管理有章可循,
各类人员、各级组织的责任明确,则协调后的实施能落实到位。建立由管理层到施工班组的责
任制度,在责任制度的基础上建立奖惩制度,提高施工人员的责任心和积极性,建立以项目经
理为责任人的质量问题责任制度。
(3)教育措施。使项目部全体员工明白工作中的管理协调是从全局利益出发,可能对局
部利益或小部分人利益发生损害,也要服从协调管理的指示。
(4)经济措施。对协调管理中受益者要按规定收取费用,给予受损者适当补偿。
选项B属于教育措施;选项C是制度措施;选项D是经济措施。
8
7
16.【参考答案】C 9 1
4
8
3
【解题思路】本题考查资信金使用考核。考核资金使用效果的指标主要有资金周转率、资金
微
系
产值率、资金利用率三种联。
题
押
17.【参考答案】B
准
精
【解题思路】本题考查单机试运行应具备的条件。单机试运行前应具备的条件:(1)单
体试运行责任已明确;(2)有关分项工程验收合格;(3)施工资料齐全;(4)资源条件满
足要求;(5)试运行方案 已批准。
18.【参考答案】A
【解题思路】本题考查插座接 线要求。选项B错误,插座的保护接地线端子不得与中性线
端子连接;选项C错误,保护接地线( PE)在插座之间不得串联连接。选项D错误,相线(L)
与中性线(N)不应利用插座本体的接线端 子转接供电。
8
19.【参考答案】B 9 1
7
8
4
【解题思路】本题考查专项施工方案编制内容 。施工工艺技术:包括信
3
技术参数、工艺流程、
微
系
施工方法、操作要求、检查要求等。 联
一
【知识拓展】施工安全保证措施:包括组织保障措施 , 技 术唯措施和监测监控措施等。
20.【参考答案】C
【解题思路】本题考查制冷剂管道试验。制冷剂管道安装完毕,外观检查合格后,应进行
系统管路强度、气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验,技术数据应符合产品技术文件
和国家现行标准的有关规定。
二、多项选择题
21.【参考答案】BCD
【解题思路】本题考查起重机选用的基本参数。主要有吊装载荷、额定起重量、最大幅度、
最大起升高度等,这些参数是制定吊装技术方案的重要依据。
- 3 -
2022年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷(改编)参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
22.【参考答案】ABCE
【解题思路】本题考查风电机组的组成。直驱式风电机组:主要由塔筒(支撑塔)、机舱
总成、发电机、叶轮总成、测风系统、电控系统和防雷保护系统组成。双馈式风电机组:主要
由塔筒、机舱、叶轮组成。机舱内集成了发电机系统、齿轮变速系统、制动系统、偏航系统、
冷却系统等。直驱式风电机组没有齿轮箱,叶轮直接带动发电机转子旋转。
23.【参考答案】ACE
【解题思路】本题考查三角高程测量。三角高程测量仪器:经纬仪、全站仪和(激光)测
距仪。
24.【参考答案】ACDE
【解题思路】本题考查吊装载荷。吊装载荷的组成:被吊物(设备或构件)在吊装状态下
的重量和吊、索具重量(流动式起重机一般还应包括吊钩重量和从臂架头部垂下至吊钩的起升
8
7
钢丝绳重量)。例如,履带起重机9 1的吊装载荷为被吊设备(包括加固、吊耳等)和吊索(绳扣)
4
8
3
重量、吊钩滑轮组重量和从臂信架头部垂下的起升钢丝绳重量的总和。
微
系
25.【参考答案】AB联DE
题
押
【解题思路】本题考查按检定的目的和性质分类。计量检定按其检定的目的和性质分为:
准
精
首次检定、后续检定、使用中检定、周期检定和仲裁检定。
【知识拓展】按检定的必要程序和我国依法管理的形式分为:强制检定和非强制检定。
26.【参考答案】ABE
【解题思路】本题考查工业 管道试运行规定。选项C错误,热态紧固或冷态紧固应在达到
工作温度2h后进行;选项D错误 ,当设计压力≤6.0MPa时,热态紧固最大内压应为0.3MPa;
大于6.0MPa时,热态紧固最大内压应 为0.5MPa。
27.【参考答案】BCD
8
【解题思路】本题考查起重机械失稳。起 重机械失稳主要原因:超载、9 1
7
支腿不稳定、机械
8
4
故障、起重臂杆仰角超限等。选项A属于吊装系 统失稳主要原因。选项信
3
E属于吊装设备或构
微
系
件失稳主要原因。 联
一
【知识拓展】吊装设备或构件的失稳: 唯
主要原因:由于设计与吊装时受力不一致、设备或构件的刚度偏小。
预防措施:对于细长、大面积设备或构件采用多吊点吊装;薄壁设备进行加固加强;对
型钢结 构、网架结构的薄弱部位或杆件进行加固或加大截面,提高刚度。
28.【参考答案】CDE
【解题思路】本题考查压力管道设计、安装许可参数级别。选项A、B错误,燃气管道是
GB1、热力管道是GB2。属于GC1级别的有:(1)输送《危险化学品目录》中规定的毒性程
度为急性毒性类别1介质、急性毒性类别2气体介质和工作温度高于其标准沸点的急性毒性类
别2液体介质的工艺管道;(2)输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》、GB50016《建
筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体(包括液化烃),
- 4 -
2022年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷(改编)参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
并且设计压力≥4.0MPa的工艺管道;(3)输送流体介质,并且设计压力≥10.0MPa,或者设计
压力≥4.0MPa且设计温度高于或者等于400℃的工艺管道。
设计压力大于4.0MPa(表压,下同)的长输输油、输气管道取得GA1级别。
29.【参考答案】ADE
【解题思路】本题考查焊条选用要求。对结构形状复杂、刚性大的厚大焊件,在焊接过程
中,冷却速度快,收缩应力大,易产生裂纹,应选用抗裂性好、韧性好、氢裂纹倾向低的焊条。
30.【参考答案】BDE
【解题思路】本题考查交流照明配电系统要求。正常照明单相分支回路的电流不宜大于
16A,所接光源数或LED灯具数不宜超过25个;当连接建筑装饰性组合灯具时,回路电流不
宜大于20A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不宜大于
25A;选项A错误,当连接建筑装饰性组合灯具时,光源数不宜超过60个。选项C错误,正
常照明单相分支回路的电流不宜大8于16A。
7
1
9
4
8
3
信
微
系
三、实务操作和案例联分析题
题
押
准
精
(一)
【参考答案】
1.(本小题10分)
(1)风机盘管安装前宜进 行:1)风机三速试运转(1分)及2)盘管水压试验(1分)。
(2)图中风机盘管安装存在的 错误:
1)Y型过滤器安装位置和方向错 误(1分)。
2)风机盘管与冷冻水管的连接采用镀 锌钢管连接错误(1分)。
8
3)风机盘管与冷凝水管连接的软接头长度 200mm错误(1分)。 9 1
7
8
4
4)冷凝水管道坡度为0.005错误(1分)。 信
3
微
系
(3)整改措施: 联
一
唯
1)改变Y型过滤器安装位置方向,使Y型过滤器朝向 向 右(1分)。
2)风机盘管与冷冻水管的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属或非金属
柔性连接,连接应牢固(1分)。
3)风机盘管与冷凝水管连接透明软管的长度不应大于150mm(1分)。
4)冷凝水管道支管坡度宜大于或等于1%,且坡向出水口(1分)。
【解题思路】本题考查风机盘管、安装。
1)机组进场施工前,要对供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性能参数进行
复验,检验方法为随机抽样送检,核查复验报告。
2)风机盘管安装前宜逐台进行水压试验和风机三速试运转。盘管水压试验压力应为系统
工作压力的1.5倍,试验观察时间应为2min,不渗漏为合格;
- 5 -
2022年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷(改编)参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3)风机盘管机组与管道的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属或非金属
柔性连接,连接应牢固、严密,坡向正确,金属软管及阀门均应保温。凝结水管与风机盘管连
接时,宜设置透明软管,能观察到凝结水排水情况,长度不宜大于150mm。
冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设计无要求时,干管坡度宜大于或等于8‰,支
管坡度宜大于或等于1%,且应坡向出水口。
2.(本小题4分)
(1)不符合要求(1分)。
(2)理由:管道保温壳的捆扎金属丝间距应为300~350mm,且每节至少应捆扎2道(2
分),背景中,管道保温层的捆扎金属丝间距为400mm且每块捆扎1道(1分)。
【解题思路】本题考查空调管道绝热施工。
管道采用玻璃棉或岩棉管壳保温时,管壳应采用金属丝、粘结带等捆扎,间距应为300mm~
8
7
350mm,且每节至少应捆扎两道9。1
4
8
3
3.(本小题3分) 信
微
系
可以进行竣工验收(联1分),因为联合试运行及调试不在供暖期时,仅做带冷源的试运行及
题
押
调试,并在第一个供暖期内补做即可(2分)。
准
精
【解题思路】本题考查系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试。
通风系统的连续试运行应不少于2h,空调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于8h。
联合试运行及调试不在制冷 期或供暖期时,仅做不带冷(热)源的试运行及调试,并在第一个
制冷期或供暖期内补做。
4.(本小题3分)
(1)不符合要求(1分) 。
(2)改正:①进口设备应提供质量合 格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文
8
件资料(中文译文),②还应提供原产地证明和 商检证明(2分)。 9 1
7
8
4
【解题思路】本题考查监控产品的选择及检查 。 信
3
微
系
联
一
唯
(二)
【参考答案】
1.(本小题6分)
包括:技术评审(2分)、商务评审(2分)、综合评审(2分)。
【解题思路】本题考查设备采购评审。
2.(本小题4分)
(1)劳动力的动态管理是指根据生产任务和施工条件的变化对劳动力进行跟踪平衡、协
调,以解决劳务失衡、劳务与生产要求脱节的动态过程(2分)。
(2)劳务工应遵守各项规章制度,并服从用工单位的工作安排,能胜任安排的各项的工
- 6 -
2022年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷(改编)参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
作。从事特种作业岗位工作的,需持有相应作业类别的特种作业操作证(2分)。【超纲】
【解题思路】本题考查劳动力的动态管理。
劳动力的动态管理是指根据生产任务和施工条件的变化对劳动力进行跟踪平衡、协调,以
解决劳务失衡、劳务与生产要求脱节的动态过程。
3.(本小题6分)
(1)配电柜整改的规范要求:
①柜体安装完毕后,每台柜体均应单独与基础型钢做接地保护连接,槽钢应有不少于两处
接地(2分)。
②柜体相互间接缝不应大于2mm(2分)。
(2)柜体安装垂直度允许偏差不应大于1.5‰(1分),成列柜面平面度偏差不应大于5mm
(1分)。
8
7
【解题思路】本题考查成套9配1电柜安装允许偏差。
4
8
3
信
项目 允许偏差(mm)
微
系
垂直度 联 每米 1.5
题
押
准 相邻两柜顶部 2
水平度 精
成列柜顶部 5
相邻两柜面 1
平面度
成列柜面 5
柜间缝隙 2
4.(本小题4分)
按规定进行标识、记录、评价、隔离(1分),防止非预期的使用或交付(1分)。
采用返修、加固、返工、让步接受和报 废措施,对不合格品进行处置(2
8
分)。
1
7
【解题思路】本题考查不合格品控制。
8
4 9
信
3
不合格品控制: 微
系
① 对检验和试验中发现的不合格品,按规定进行标 识、记录
联
、评价、隔离,防止非预期
一
唯
的使用或交付;
② 采用返修、加固、返工、让步接受和报废措施,对不合格品进行处置。
- 7 -
2022年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷(改编)参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(三)
【参考答案】
1.(本小题4分)
(1)要求办理施工告知不合理(1分)。
(2)理由:①根据相关规范规定:容积大于或者等于30L,且额定蒸汽压力大于或者等
于0.1MPa(表压)的承压蒸汽锅炉为特种设备锅炉(2分)。②从背景得知:蒸汽发生器的额
定蒸汽压力为1.0MPa,容积为27L,不属于特种设备的规定范围。所以,不需要办理施工告知
(1分)。
【解题思路】本题考查锅炉。
特种设备锅炉其范围规定为设计正常水位容积大于或者等于30L,且额定蒸汽压力大于或
者等于0.1MPa(表压)的承压蒸汽 锅炉;出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功
8
7
1
率大于或者等于0.1MW的承压4热9水锅炉;额定功率大于或者等于0.1MW的有机热载体锅炉。
8
3
信
2.(本小题4分) 微
系
管道安装中,需要持联证上岗的人员有:压力管道焊工、无损检测人员、吊装起重工、叉车
题
押
工、电工(4分)。(准写出其中4个即可得满分)
精
【解题思路】本 题考查持证上岗人员。
3.(本小题7分)
(1)蒸汽管道水压试 验压力:P=1.5P=1.5×1.0MPa=1.5MPa(2分)。
(2)能作为一个系统按照 管道试验压力进行试验(1分)。
理由:①根据相关规范规定: 管道与设备作为一个系统进行试验时, 当管道的试验压力
等于或小于设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验(3分)。②从背景可知:蒸汽管
道的水压试验压力(1.5MPa)<蒸汽集汽缸的试验压力(2.2MPa),所以,按照管道试验压
8
1
7
力进行试验(1分)。
8
4 9
信
3
【解题思路】本题考查工业管道与设备作为一 个系统进行试验。微
系
当管道与设备作为一个系统进行试验,管道的试验 压力等于或联小于设备的试验压力时,应
一
唯
按管道的试验压力进行试验;当管道试验压力大于设备的试 验压 力,并无法将管道与设备隔开,
以及设备的试验压力大于管道试验压力的77%时,经设计单位或建设单位同意,可按设备的试
验压力进行试验。
4.(本小题5分)
(1)主要施工机械:氩弧焊机、起重机、厂内运输车辆(叉车)等(2分)。(写出其中2
个即可得满分)
(2)主要施工工具:压力表、温度计、百分表、塞尺、钢尺、力矩扳手、超声波探伤仪
等(3分)。(写出其中3个即可得满分)
【解题思路】本题考查主要施工机械及测量仪器。
- 8 -
2022年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷(改编)参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(四)
【参考答案】
1.(本小题3分)
(1)三联供机组由建设单位监造(1分)。
(2)电梯由机电施工单位监造(1分)。
(3)自动扶梯由机电施工单位监造(1分)。
【解题思路】本题考查设备监造。
2.(本小题8分)
(1)应提供的复印件:
1)梯级或踏板的型式检验报告复印件(1分);
2)胶带的断裂强度证明文件复 印件(1分);
8
7
1
3)扶手带的断裂强度证书复4 9印件(1分)。
8
3
信
(2)随机技术文件:有微土建布置图(1分),产品出厂合格证(1分),装箱单(1分),安
系
装、使用维护说明书(1联分),动力电路和安全电路的电气原理图(1分)。
题
押
【解题思路】本准题考查自动扶梯进场验收。
精
(1)设备技术 资料必须提供梯级、踏板的型式检验报告复印件,扶手带、胶带的断裂强
度证明文件复印件。
(2)随机文件应该有 土建布置图,产品出厂合格证,装箱单,安装、使用维护说明书,
以及动力电路和安全电路的电气 原理图。
3.(本小题6分)
分别表示: 1是梯级(2分); 2是梯级链(2分); 3是回转导轨(2分)。
【解题思路】本题考查自动扶梯。
8
1
7
4.(本小题7分)
8
4 9
信
3
(1)自动扶梯制造对安装精度的影响主要是加 工精度(1分)和微装配精度。(1分)
系
(2)解体设备的装配精度将直接影响设备的运行质 量(2分)联,包括各运动部件之间的相
一
唯
对运动精度(1分),配合面之间的配合精度(1分)和接触 质 量(1分)。
【解题思路】本题考查设备制造对安装精度的影响。
设备制造对安装精度的影响主要是加工精度和装配精度。
①解体设备的装配精度将直接影响设备的运行质量,包括各运动部件之间的相对运动精度,
配合面之间的配合精度和接触质量。
②现场组装大型设备各运动部件之间的相对运动精度包括直线运动精度、圆周运动精度、
传动精度等。
5.(本小题6分)
(1)建设单位应扣除的延误费:5×14=70万(2分)。
(2)正确(1分)。
- 9 -
2022年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷(改编)参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
理由:建设单位授权施工单位按主合同的招标条件与制造厂签订合同,因此,自动扶梯出
了问题,耽误工期,应该有施工单位承担(2分)。
(3)施工单位应根据合同的规定要求,向电梯制造厂索赔费用(1分)。
【解题思路】本题考查合同索赔。
8
7
9
1
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(五)
【参考答案】
1.(本小题7分)
(1)还应包括:1)绿色施工管 理(1分)、2)资源节约(1分)、3)人力资源节约和保
护(1分)、4)技术创新(1分);
(2)单位工程绿色施工阶段评价应由建 设单位或监理单位组织(1分),建
8
设单位(1分)、
1
7
9
监理单位和施工单位(1分)参加。 8 4
信
3
【解题思路】本题考查绿色施工要点、评价组 织 。 微
系
绿色施工要点包括绿色施工管理、环境保护、资源 节约、人一力
联
资源节约和保护、技术创新
唯
等。
评价组织:
①单位工程绿色施工评价应由建设单位组织,施工单位和监理单位参加。
②单位工程绿色施工阶段评价应由建设单位或监理单位组织,建设单位、监理单位和施工
单位参加。
③单位工程绿色施工批次评价应由施工单位组织,建设单位和监理单位参加。
2.(本小题3分)
还应识别的风险:机械打击风险、爆炸风险、倒塌风险、辐射风险、起重吊装风险、高处
坠落风险、脚手架安拆风险、火灾风险(3分)。(写出其中3个即可得满分)
- 10 -
2022年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷(改编)参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【解题思路】本题考查危险源识别。
3.(本小题5分)
(1)不妥之处:对变形的型材,在-18℃时露天进行冷矫正不妥(1分);因为低合金结构
钢在环境温度低于-12℃时,不应进行冷矫正和冷弯曲。(1分)。
(2)低合金结构钢在加热矫正时,加热温度应为700~800℃(1分),最高温度严禁超过
900℃(1分),最低温度不得低于600℃。(1分)。
【解题思路】本题考查变形矫正。
①型钢加热矫正时,加热温度根据钢材性能选定,碳素结构钢在环境温度低于-16℃、低
合金结构钢在环境温度低于-12℃时,不应进行冷矫正和冷弯曲;
②碳素结构钢和低合金结构钢在加热矫正时,加热温度应为700~800℃,最高温度严禁
超过900℃,最低温度不得低于600℃;低合金结构钢在加热矫正后应自然冷却;
8
7
4.(本小题8分) 9 1
4
8
3
吊梁(平衡梁)的作用:信
微
系
(1)减少被吊设备联(构件)起吊时所承受的挤压力,避免损坏设备(2分)。
题
押
(2)缩短吊索的高度,减少动滑轮的起吊高度(2分)。
准
精
(3)构件刚度不满足而需要多吊点起吊受力时平衡和分配各吊点载荷(2分)。
(4)转换吊点(2分)。
【解题思路】本题考查 吊梁(平衡梁)的作用 。
5.(本小题7分)
第二月底到第三月底期间:
已完工程预算费用:BCWP=1350 -960=390(万元)(1分);
计划工程预算费用:BCWS=1500-950 =550(万元)(1分);
8
已完工程实际费用:ACWP=1580-1080=5 00(万元)(1分)。 9 1
7
8
4
(1)进度偏差:SV=BCWP-BCWS=390-550 =-160万元(1分); 信
3
微
系
第二月底到第三月底期间,项目进度落后160万元 (1分)。 联
一
(2)费用偏差:CV=BCWP-ACWP=390-500=-110万 元 ( 唯1分);
第二月底到第三月底期间,项目亏损110万元(1分)。
【解题思路】本题考查赢得值法。
- 11 -
2022年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷(改编)参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
- 12 -
2022年一级建造师《机电工程管理与实务》真题卷(改编)参考答案&解析
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178