案例一
【问题】
1. 为保证地下室管道焊接质量,针对环境条件编制质量预控方案。
2. 指出风管施工示意图中存在的错误并改正?
3. 针对调节风阀,生产厂家应提供哪些质量证明文件?
4. 分析垫铁安装对风机安装精度的影响?联轴器装配需要测量哪些参数?
【背景资料】
某施工单位承建某南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程。合同工期为12个月,于
2016年11月10日开工,2017年11月10日竣工。该工程的特点是各类动力设备,包括冷
冻机组、水泵、集中空调机组、变8配电装置等均布置在有通风设施和排水设施的地下室。
7
1
9
4
8
由于南方沿海空气湿度高、信昼3夜温差大,夏天地下室结露严重,给焊接、电气调试、油
微
系
漆、保温等作业的施工联质量控制带来困难。
题
押
通风与空调系准统的风管工作压力为2000Pa。项目部决定风管及部件在现场加工,某段
精
室外金属风管的施工示意图,如图1所示,监理工程师认为图中的做法存在多处不妥,要
求施工单位改正后实施。
类别 风管系统压力(Pa)
微压 P ≤ 125 或 P ≥ -125
低压 125 <P≤ 500 或 -500 ≤P< -125
8
7
1
中压 500 <P≤ 1500 或 -1000 ≤P< -500 4 9
8
3
信
微
高压 1500 <P≤ 2500 或 -2000 ≤P< -1000
系
联
一
唯
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
项目部制定的施 工进度计划中,施工高峰期在6~8月份,正值高温季节。根据地下室
的气候条件和比赛大厅高 空作业多的特点,需制定针对性的施工技术措施,编制质检计划
和重点部位的质量预控方案等,使工程施工顺利进行,确保工程质量。
在施工过程中,由于个别班组 抢工期,在管理上出现 工序质量失控,致使在试车阶段
发生施工质量问题,如通风与空调系统 进行单机和联动试车时,有两台风机出现振动大、
8
噪声大、电动机端部发热等异常现象。经调查 发现:风机的垫铁有移位和松
1
7动;电动机和
9
8
4
风机的联轴器同轴度超差。 信
3
微
系
【问题】 一
联
唯
1. 为保证地下室管道焊接质量,针对环境条件编制质量 预控方案。
【答案】工序名称:地下室管道焊接质量预控方案。
可能出现的质量问题:焊接气孔、夹渣。
制定的预控措施:按规定对焊材进行烘干、配备焊条保温桶、控制氧气的纯度、焊前
进行预热、严格按照工艺卡施焊、控制清根质量、采取防风沙措施、保持现场清洁、确保
设备完好。
2. 指出风管施工示意图中存在的错误并改正?
【答案】(1)工作压力为2000Pa,属于高压风管,风管的拼接采用按扣式咬口不符合
要求,应该采用单咬口、转角咬口、联合角咬口等连接方式。
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)密封胶涂在风管外侧不符合要求,密封胶宜在正压侧。
(3)风管板材的拼接缝应错开,不得有十字形接缝。
(4)风管内敷设风机控制线不符合要求,风管内严禁其他管线穿越。
(5)风管与避雷网连接不符合要求,室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针
或避雷网连接。
3. 针对调节风阀,生产厂家应提供哪些质量证明文件?
【答案】工作压力大于1000Pa的调节风阀,生产厂家应提供在1.5倍工作压力下能自
由开关的强度测试合格的证书或试验报告。
4. 分析垫铁安装对风机安装精度的影响?联轴器装配需要测量哪些参数?
【答案】(1)垫铁安装对风机8安装精度的影响有承载面积、接触情况;
7
1
9
4
8
(2)联轴器装配需要测信量3的参数有两轴心径向位移、两轴线倾斜、端面间隙。
微
系
影响设备安装精度联的因素
题
押
设备基础 准 强度、沉降、抗振性能
精
垫铁埋设 承载面积、接触情况
设备灌浆 强度、密实度
地脚螺栓 紧固力、 垂直度
设备制造 加工精度、装 配精度
设备基准件 标高差、水平度、 铅垂度、直线度、平行度
8
1
7
测量误差 仪器精度、基准精度
8
4 9
信
3
环境因素 设备基础温度变形、设备温度 变形、恶劣环境微场所
系
联
一
案例二 唯
【问题】
1. B公司项目部编制的施工作业进度计划(见表1)为什么被A公司否定?优化后的
进度计划工期缩短为多少天?
2. B公司采用自备电源作为施工用电时,应注意哪些问题?
3. 本照明工程有多少个灯具外壳需要与保护导体连接?写出连接的要求。
4. 图2中的插座接线会有什么不良后果?画出正确的插座保护接地线连接示意图。
【背景资料】
某建设项目由A公司施工总承包,A公司征得业主同意,把变电所及照明工程分包给B
公司。分包合同约定:电力变压器、配电柜等设备由A公司采购;灯具、开关、插座、管
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
材和电线电缆等由B公司采购。
B公司项目部进场后,按公司的施工资源现状,编制了变电所及照明工程施工作业进
度计划(见表1),工期需150天,在审批时被A公司否定,要求增加施工人员,优化变电
所及照明工程施工作业进度计划,缩短工期。B公司项目部按A公司要求,在工作持续时
间不变的情况下,将照明线管施工的开始时间提前到3月1日,变电所和照明工程平行施
工。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
在设备、材料到达 施工现场后,B公司项目部依据施工图纸和施工方案,对灯具、开
关及插座的安装进行技术交底,灯具类型及安装高度(见表2)。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
在施工质量的检查中,监理工程师发现单相三孔插座的保护接地线(PE)在插座间串
联连接(如图2所示),相线与中性线利用插座本体的接线端子转接供电。监理工程师要求
返工,使用连接器对插座的保护接地线、相线和中性线进行分路连接,施工人员按要求整
改后通过验收。
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【问题】
1. B公司项目部编制的施工作业进度计划(见表1)为什么被A公司否定?优化后的
进度计划工期缩短为多少天?
【答案】B公司项目部编制的施工作业进度计划被A公司否定的原因是:未充分考虑
8
7
工作间的衔接关系和符合工艺规1律的逻辑关系,照明工程施工和变电所施工没有先后逻辑
9
4
8
3
信
关系,可以平行施工;优化微后的进度计划工期缩短为90天。优化后的进度计划工期缩短为
系
联
90天。 题
押
准
精
2. B公司采用自备电源作为施工用电时,应注意哪些问题?
【答案】总承包单 位要告知供电部门并征得同意,同时妥善采取安全技术措施,防止
自备电源误入市政电网。
3. 本照明工程有多少个灯具 外壳需要与保护导体连接?写出连接的要求。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
【答案】有3350(3050+300)个灯具外壳需要与保 护导体连一
联
接。连接处应设置接地标
唯
识,铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同 。
4. 图2中的插座接线会有什么不良后果?画出正确的插座保护接地线连接示意图。
【答案】不良后果是:如果保护接地线在插座端子处虚接或断开,会使故障点之后的
插座失去保护接地的功能。会有短路或者造成外壳带电,导致触电,甚至引起火灾等不良
后果。正确的插座保护接地线连接示意图如下所示。
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
案例三
8
7
1
9
【问题】 8 4
3
信
微
1. 工程量清单计价应系包括哪些组成部分?该工程因设计变更引发镀锌钢板(风管)工
联
题
程量变更的情况,施押工单位应如何处理?
准
精
2. 试计算施工 单位的计划成本费用。
3. 镀锌钢板(风管 )制作安装工程的综合单价是否应调整?如应调整,请计算该分部
分项工程费合价。不考虑其他税费价款的变化,计算本工程竣工结算总价款。
4. 请指出排烟防火阀安装示意 图中监理要求整改的不合格项。
【背景资料】
8
某施工单位中标某科技公司的数据中心机 电供应及安装工程,工程采用
1
7固定总价合
9
8
4
同,签约合同价12000万元(含甲供设备暂估价 500万元),其中镀锌信钢
3
板(风管)制作安
微
系
装的工程量清单综合单价为200元/m2,清单工程量为 20000m2。一
联
唯
在合同专用条款中约定:非承包人原因导致工程量发生 变化,且工程量偏差不超过±
15%时,按当期的清单综合单价计算变更工程费用,且仅计取分部分项工程费;当工程量偏
差超过±15%时,应按《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013的相关规定执行。
镀锌钢板(风管)制作安装的工程量清单综合单价可随市场波动进行调整,调整期价
格与基期价格之比涨幅率在±5%以内不予调整;超过±5%时,只对超出部分进行调整。本
工程的预付款为1200万元,工程质量保证金为360万元。
施工单位商务主管部门给项目部下达的考核目标成本是10500万元。项目部根据工程
特点、施工方案和自身的技术管理实力,广泛调研工程所在地的劳动力、材料、设备等资
源状况,制定了项目施工成本计划,计划成本降低率为8%。
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
施工开始后,建设单位按约定支付了工程预付款。由于使用功能变化,建设单位提出
设计变更,镀锌钢板(风管)制作安装的清单工程量调增2500m2;且镀锌钢板的市场价格
上涨,镀锌钢板(风管)制作安装的工程量清单调整期综合单价为216元/m2。
施工过程中,消防排烟系统设计采用镀锌钢板法兰连接,现场排烟防火阀的安装如图
3所示,监理单位对工程质量验评时,对排烟防火阀的安装提出整改要求。
工程竣工后,施工单位向消防设计审查验收主管部门申请消防验收,并按期提交了相
关的资料。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【问题】
8
1
7
1. 工程量清单计价应包括哪些组成部分? 该工程因设计变更引发镀
8
锌4 9钢板(风管)工
信
3
微
程量变更的情况,施工单位应如何处理?
系
联
一
【答案】工程量清单计价应包括完成规定工程量所需 的全唯部费用,由分部分项工程
费、措施项目费和其他项目费、规费和税金组成。【分措其规税】
该工程因设计变更引起的工程量调增,为非承包原因,工程量调增:2500m2,增幅:
2500÷20000=12.5%<15% 按照招标文件专用条款的约定,施工单位可将调幅部分的综合单
价提交建设单位审查确定,并计取分部分项工程费。
2. 试计算施工单位的计划成本费用。
【答案】项目计划成本=项目的目标成本-项目的目标成本降低额=项目的目标成本×
(1-计划成本降低率)
=10500×(1-8%)=9660万元
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
目标成本降低额 项目目标成本−项目计划成本
计划成本降低率= =
项目目标成本 项目目标成本
项目计划成本=项目目标成本-项目目标成本×计划成本降低率
计划成本降低率:8%
项目目标成本:10500万元
3. 镀锌钢板(风管)制作安装工程的综合单价是否应调整?如应调整,请计算该分部
分项工程费合价。不考虑其他税费价款的变化,计算本工程竣工结算总价款。
【答案】(1)镀锌钢板(风管)制作安装的工程量清单综合单价的变化:216÷200-
1=8%>5%,按合同规定应予以调整。
(2)镀锌钢板(风管)制作安装的分部分项费用调整额:(216-200×1.05)×
8
7
20000=12万元 1
9
4
8
3
信
(3)设计变更增加的微工程价款:216×2500=54万元
系
联
工程竣工结算总价题款=合同价款+施工过程中调整预算或合同价款调整数额-预付及已结
押
准
精
算工程价款-工程质量保证金=(12000-500)+12+54-1200-360=10006万元
4. 请指出排烟防火 阀安装示意图中监理要求整改的不合格项。
【答案】排烟防火阀安装的不合格项:
(1)排烟防火阀距防火墙表 面350mm不对,应不大于200mm。
(2)排烟防火阀未设置独立支吊 架,按照《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-
2017规定,排烟防火阀应设独立的支吊架。
8
1
7
9
案例四
信
3 8
4
微
【问题】
系
联
一
唯
1. 施工进度计划中不合理的工作时间应如何调整?为 什 么说该施工顺序容易造成触电
事故?
2. 简述在光伏发电工程施工顺序中,如何避免带电作业?
3. 说明架空导线在试验时被叫停的原因。写出整改的合格要求。
4. C公司在9月20日前应完成35kV架空线路的哪些测试内容?
5. 写出本工程绿色施工中的土壤保护要点。
【背景资料】
A公司承包一个10MW光伏发电、变电和输电工程项目。该项目工期120d,位于北方某
草原,光伏板金属支架工厂制作,每一个光伏组件串(发电660VDC)用二芯电缆接到直流
8
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
汇流箱,由逆变器转换成0.4kV三相交流电,通过变电站升压至35kV,采用架空线路与电
网连接。
A公司项目部进场后,依据合同、设计要求和工程特点编制了施工方案、施工进度计
划、安全技术措施和绿色施工要点。在10MW光伏发电工程施工方案和施工进度计划(表
1)审批时,A公司总工程师指出项目部编制的施工顺序不符合光伏发电站施工规范要求,
施工进度计划中有的工作时间安排不合理,容易造成触电事故,后经施工顺序修改、施工
进度计划调整通过审批。项目部在作业前进行了施工交底,重点是防止触电的安全技术措
施和草原绿色施工要点。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
A公司因施工资源等因素的制约 ,将35kV变电站和35kV架空线路分包给B公司和C
公司,并要求B公司和C公司依据10MW光 伏发电工程的施工进度编制进度计划,与光伏发
8
1
7
电工程同步施工,在9月20日前完成35kV变电 站和35kV架空线路的测
8
试4 9和调整,配合
信
3
微
10MW光伏发电工程的系统送电验收。
系
联
一
依据A公司项目部的进度要求,B公司在9月10日 前完成唯35kV变电站的安装工作,
后续的系统试验调整合格。C公司在9月10日前完成了导线的架设连接,导线的连接使用
钳压管,连接后的握着强度达到了导线设计使用拉断力的90%,在35kV架空导线测量、试
验时,被A公司项目部要求暂停整改,整改后检查符合规范要求。
光伏发电工程、35kV变电站和35kV架空线路在9月30日前系统送电验收合格,A公
司项目部及时整理施工技术资料,按合同要求将工程及竣工资料移交给建设单位。
【问题】
1. 施工进度计划中不合理的工作时间应如何调整?为什么说该施工顺序容易造成触电
事故?
【答案】施工进度计划中的工作时间调整:汇流箱的电缆接线工作调整到7月21日~
9
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
8月10日,光伏组件的电缆接线工作调整到8月11日~8月31日。因为光伏组件串联后
形成高压直流电(660VDC),电缆与光伏组件串联后,电缆为带电状态,在后续的电缆施工
和接线中容易造成触电事故。
2. 简述在光伏发电工程施工顺序中,如何避免带电作业?
【答案】在光伏发电工程施工顺序中,应避免带电作业的具体要求是:汇流箱所有开
关和熔断器处于断开状态,汇流箱内光伏组件串电缆接引前,必须确认光伏组件侧和逆变
器侧均有明显断开点。因为汇流箱在进行电缆接引时,如果光伏组件串已经连接完毕,那
么在光伏组件串两端就会产生直流高电压;而逆变器侧如果没有断开点,很容易对人身和
设备造成伤害。所以在汇流箱内光伏组件串电缆接引前,必须确保没有电压,确认光伏组
件侧和逆变器侧均有明显断开点。8
7
1
9
4
8
3. 说明架空导线在试验信时3被叫停的原因。写出整改的合格要求。
微
系
【答案】架空导线联在试验时被叫停的原因:钳压管连接后的握着强度为导线设计使用
题
押
拉断力的90%不符合准规范要求。
精
整改的合格要求 是:应由具有资质的检测单位对试件进行连接后的握着强度试验,握
着强度试验的试件不得少于3组。导线采用钳压管连接时,钳压管直线连接的握着强度不
得小于导线设计使用拉断力的 95%。
4. C公司在9月20日前应完成 35kV架空线路的哪些测试内容?
【答案】C公司在9月20日前应完成 35kV架空线路的测试内容有:
8
1
7
(1)测量绝缘子和线路的绝缘电阻;
8
4 9
信
3
微
(2)测量35kV线路的工频参数;
系
联
一
(3)检查线路各相两侧的相位应一致; 唯
(4)在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验,应进行3次;
(5)测量杆塔的接地电阻值应符合设计的规定;
(6)导线接头测试。
5. 写出本工程绿色施工中的土壤保护要点。
【答案】本工程绿色施工中的土壤保护要点:
(1)因工程是在草原上施工,要保护地表环境,防止土壤侵蚀和流失。因施工造成的
裸土应及时覆盖。
(2)污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。
(3)防腐用油漆、绝缘材料等应妥善保管,对现场地面造成污染时应及时进行清理。
10
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(4)施工后应恢复施工活动破坏的植被。
案例五
【问题】
1. A公司中标的工程项目包含哪些承包内容?
2. 国际机电工程总承包除项目实施中的自身风险外,还存在哪些风险?
3. A公司可向业主索赔的工期和费用分别是多少?
4. 业主要求用铜棒作接地极的做法是否合理?简述理由。双方协调后,可怎样处理?
5. 负荷试运行应符合的标准有哪些?
【背景资料】
A公司以EPC交钥匙总承包模8式中标非洲北部某国一机电工程项目,中标价2.5亿美
7
1
9
4
8
元。合同约定总工期36个月信,3支付币种为美元,设备全套由中国制造,所有技术标准、规
微
系
范全部执行中国标准和联规范。
题
押
项目总承包,准即设计、采购、施工(EPC);
精
承包商承担全部 设计、设备及材料采购、土建及安装施工、试运行、试生产直至达产
达标。【应用最多】
设计和采购总承包(EP); 设计施工总承包(EC);
采购和施工总承包(PC);施工 总承包(C)。
工程进度款每月10日前按上月实际完 成量支付,竣工验收后全部付清,工程进度款支
8
1
7
付每拖欠一天,业主需支付双倍利息给A公司。 工程价格不因各种费率、
8
4 9汇率、税率变化
信
3
微
及各种设备、材料、人工等价格变化而作调整。
系
联
一
施工过程中,A公司发生了下列情况: 唯
(1)当地发生短期局部战乱,造成工期延误30天,窝工损失30万美元;
(2)原材料涨价,增加费用150万美元;
(3)所在国劳务工因工资待遇罢工,工期延误5天,共计增加劳务工工资50万美
元;
(4)美元贬值,损失人民币1200万元;
(5)进度款多次拖延支付,影响工期4天,经济损失(含利息)40万美元;
(6)所在国税率提高,税款比原来增加50万美元;
(7)遭遇百年一遇的大洪水,工期拖延10天,直接经济损失20万美元;
(8)中央控制室接地极施工时,A公司以镀锌角钢作为接地极,遭到业主制止,要求
11
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
用铜棒作接地极,双方发生分歧;
(9)负荷试运行时,出现短暂停机,粉尘排放浓度和个别设备噪声超标,经修复、改
造及反复测试,各项技术指标均达到设计要求,业主及时签发竣工证书并予以结算。
【问题】
1. A公司中标的工程项目包含哪些承包内容?
【答案】A公司中标的工程项目包含的承包内容有:工程设计、设备及材料采购、土
建及安装施工、试运转、试生产直至达产达标。
2. 国际机电工程总承包除项目实施中的自身风险外,还存在哪些风险?
【答案】国际机电工程总承包除项目实施中的自身风险外,还存在的风险有:政治风
险、市场和收益风险、财经风险、8法律风险、不可抗力风险。
7
1
9
4
8
3. A公司可向业主索赔信的3工期和费用分别是多少?
微
系
【答案】 联
题
押
A公司可向业主准索赔的工期:30+4+10=44(天)
精
A公司可向业主索 赔的费用:40万美元
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4. 业主要求用铜棒作接地极的做法是否合理?简述理由。双方协调后,可怎样处理?
【答案】(1)业主要求用铜棒作接地极的做法不合理,因为合同规定所有技术标准、
规范全部执行中国标准和规范,用镀锌角钢作接地极符合中国规范要求。
(2)双方协调后可继续按A公司方案进行施工;如果按业主要求用铜棒作接地极,业
主应走设计变更程序,补偿材料差价及A公司的其他损失。
5. 负荷试运行应符合的标准有哪些?
12
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【答案】负荷试运行应符合的标准有:
(1)生产装置连续运行,生产出合格产品,一次投料负荷试运行成功;
(2)负荷试运行的主要控制点正点到达;
(3)不发生重大设备、操作、人身事故,不发生火灾和爆炸事故;【安全无事故】
(4)环保设施做到“三同时”,不污染环境;
(5)负荷试运行不得超过试车预算,经济效益好。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
13
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178