文档内容
201在进行曳引式电梯驱动主机安装时,下列说法不正确的是( )。
A.电梯空载时,曳引轮安装后的垂直度应在1mm以内
B.用于制作驱动主机承重梁的钢板厚度不应小于20mm
C.承重梁自检合格后两端支撑处应用混凝土浇筑固定
D.承重梁埋入建筑结构承重墙内的长度宜超过墙中心20mm,且不应小于
75mm
202下列有关曳引式电梯导轨及轿厢安装的说法,不正确的是( )。
A.每根导轨不应少于2个导轨支架,支架间距不宜小于2.5m
B.不设安全钳的对重导轨接头处缝隙不应大于1.0mm
C.轿厢导轨和设有安全钳的对重导轨工作面接头处不应有连续缝隙
D.当轿厢完全压在缓冲器上时,随行电缆不得与底坑地面接触
203下列有关曳引式电梯安全部件安装的说法错误的是( )。
A.限速器带动轿厢安全钳动作后,曳引钢丝绳在曳引轮上不应出现打滑
B.限速器绳轮轮缘端面相对水平面的垂直度不应大于2/1000
C.液压缓冲器柱塞铅垂度不应大于0.5%
D.缓冲器动作试验时,其柱体从完全压缩到完全复位的时间不能大于120s
204下列有关曳引式电梯门系统、电气安装的说法错误的是( )。
A.层门关闭后,乘客电梯的层门下端与地坎的间隙不应大于8mm
B.动力和电气安全装置的导体之间和导体对地之间的绝缘电阻不得小于
0.5MΩ
C.层门地坎要高出最终装饰地平面2~5mm
D.层门的强迫关门装置必须动作正常
205曳引式电梯瞬时式安全钳动作试验的载荷为( )。
A.75%额定载重量 B.100%额定载重量
C.125%额定载重量 D.150%额定载重量206下列关于曳引式电梯整机验收的说法错误的是( )。
A.安全电路必须要有短路保护装置和过载保护装置
B.上、下极限开关必须是安全触点
C.上、下极限开关一旦动作切断主电源,需要复位才能重启
D.每层层门必须能够用三角钥匙正常开启
207关于液压电梯,下面说法不正确的是( )。
A.检查液压油缸出厂试验记录,合格证和技术文件应齐全
B.液压电梯与曳引式电梯安装的主要区别是液压系统
C.液压泵站安全阀的调定压力不应超过额定工作载荷时压力的150%
D.液压缸架位置应依据井道布置图及导轨中心线确定
208发生以下哪种情况时,自动扶梯不用通过安全触点或安全电路使开关断
开( )。
A.电路接地故障 B.附加制动器动作
C.扶手带入口保护装置动作 D.直接驱动梯级的部件断裂
209自动扶梯进行空载制动试验时,( )应符合规范要求。
A.制动载荷 B.制停时间
C.制停速度 D.制停距离
210某安装公司承包一大型商城的自动扶梯安装工程,商城建筑面积为
93382m²,共计地下二层、地上十三层,本单位主要负责一层至八层自动扶梯安
装工作。公司委派项目经理组建了项目部,在施工前由技术人员对安装中的技术
要点、难点向施工班组进行技术交底。
自动扶梯进场时进行验收,检查资料齐全。在进行土建验收时,协调建设单
位、监理单位、土建单位共同参与,并办理交接手续。
方案设计用卷扬机配合起重滑车将扶梯段拉入楼内准备拼装、吊装。桁架在
地面进行组装,组装好后将其吊装到建筑楼层结构预留孔支撑端,桁架支撑角钢搭接的建筑楼层结构支撑端的部分经检查满足设计要求。用水平仪检查第一块梯
级的水平度满足要求。如下图所示。
在对自动扶梯进行整机验收时,检查自动扶梯的相关尺寸满足要求。
图210-1桁架支撑大角钢搭接支撑端示意图
图 210-2测量水平示意图
图210-3自动扶梯相关尺寸示意图
【问题】
1.扶梯进场验收的技术资料提供哪些文件的复印件?随机文件有哪些?
2.图210-1中的搭接长度D、图210-2中第一块梯级的水平度应分别满足什
么要求?3.图210-3中L1、L2、L3的要求是什么?
3.6消防工程施工技术
211下列自动喷水灭火系统属于开式系统的是( )。
A.防护冷却系统 B.干式系统
C.水幕系统 D.湿式系统
212下列系统不需要安装雨淋报警阀的是( )。
A.雨淋系统 B.水幕系统
C.细水雾系统 D.水喷雾灭火系统
213固定消防炮灭火系统按喷射介质分类不包括( )。
A.水炮系统 B.泡沫炮系统
C.干粉炮系统 D.气体炮系统
214自动喷水灭火系统的安装过程中,干管安装的紧后工序是( )。
A.立管安装 B.报警阀安装
C.减压装置安装 D.支管安装
215在没有设计要求时,下列消防水泵出水管压力表的量程符合要求的是
( )。
A.1.1倍的工作压力 B.1.5倍的工作压力
C.2倍的工作压力 D.3倍的工作压力
216室内消火栓安装完成后,应取屋顶层试验消火栓和( )做试射试验。
A.中间层取1处消火栓 B.中间层取2处消火栓
C.首层取1处消火栓 D.首层取2处消火栓217关于自动喷水灭火系统安装技术要求,说法错误的是( )。
A.管道横向安装时宜设2‰~3‰的坡度,且应坡向排水管
B.喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行
C.水流指示器安装时应使电器元件竖直安装在水平管道上侧
D.喷头安装应使用专用扳手,利用喷头的框架施拧
E.闭式喷头安装前应进行强度试验
218关于气体灭火系统及其安装技术要求说法错误的是( )。
A.卤代烷灭火系统一般采用七氟丙烷作为灭火介质
B.低压的二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用泄压管接到室外
C.调试项目应包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟末端试水
D.灭火剂输送管道安装完成后,应进行强度试验和气压严密性试验
219下列说法不符合防烟排烟系统施工技术要求的是( )。
A.排烟风管的隔热层应采用厚度≥30mm的不燃绝热材料
B.防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应大于200mm
C.当排烟防火阀直径或长边尺寸≥630mm时,应设独立的支吊架
D.应对机械加压送风系统的风速和余压进行调试
E.应对机械排烟系统的风速和风量进行调试
220下列做法符合火灾自动报警系统施工技术要求的是( )。
A.各类管路暗敷时,保护层厚度为15mm
B.一氧化碳探测器至空调送风口边的水平距离为1m
C.可燃气体探测器安装位置按照其浓度确定
D.控制与显示类设备与消防电源、备用电源直接连接
221燃气轮发电机组,宜采用( )灭火系统。
A.泡沫灭火器 B.消防栓灭火系统
C.全淹没气体系统 D.干粉灭火器222下列建设工程竣工后,需要申请消防验收的是( )。
A.单体建筑面积20000m²的公共建筑
B.建筑总面积15000m²的公共展览馆
C.建筑总面积2500m²的中学教学楼
D.建筑总面积2000m²的医院的病房楼
E.广播电视楼
223下列关于特殊建设工程的消防验收说法正确的是( )。
A.跨行政区域的工程,由其共同的上一级主管部门进行消防验收
B.“消防验收申请表”应由施工单位组织填写
C.现场评定时,应对消防设施的功能进行抽样测试
D.建设单位应给出验收结论,并形成《建筑工程消防验收意见书》
224某施工单位承接一住宅的消防系统安装工程,消防系统采用消火栓系统+
自动喷水灭火系统的形式。工程内容包括:消防给水系统、消火栓系统、自动喷
水灭火系统的安装与调试工作。
在消防给水系统的消防水泵及管道安装过程中,项目相关人员指出水泵进出
水管以及系统总出水管部件安装均存在错误之处,对此提出了整改意见。系统整
改后进入下一道工序。
在自动喷水灭火系统安装完毕后,施工单位对自喷系统的水源和消防水泵等
内容调试,且调试合格。【问题】
1.指出图中存在哪些错误?并说明正确做法。
2.自动喷水灭火系统调试内容还包括哪些?
225某施工单位承接了一建筑面积为12000m²宾馆的消防系统安装工程。项
目部相关人员在对排烟管道及防排烟风机的安装进行质量检查时,指出安装存在
错误之处和可优化的空间,施工人员进行改正后,防排烟系统进行单机调试和系
统联动调试,防排烟系统顺利完成质量验收。图 225-1排烟风机安装图
图 225-2排烟风管安装图
消防系统工程竣工验收合格后,施工单位到消防设计审查验收主管部门申请
消防验收备案,并提交了相关资料。消防设计审查验收主管部门拒绝了施工单位
的申请,并交代了正确的程序和要求。
【问题】
1.请结合图225-1排烟风机安装图,写出可以优化和调整的地方,并说明理
由。
2.请结合图225-2排烟风管安装图,写出错误之处,并写明正确做法。
3.施工单位申请消防设计审查验收,存在哪些错误之处?并说明理由。
4.写出正确的验收程序,并说明应提交哪些相关资料?第4章工业机电工程安装技术
4.1机械设备安装技术
226下列设备安装中,适合采用联合基础的是( )。
A.铸造生产线 B.发电厂的洗涤塔
C.汽轮发电机组 D.大型储罐
227下列有关不同设备基础的应用,说法错误的是( )。
A.需要控制基础沉降和沉降速率的精密、大型设备的基础应采用桩基础
B.冶炼、石油化工工程的烟囱和火炬应采用沉井基础
C.绝热层基础适用于有特殊保温要求的设备基础
D.大块式基础适用于使用后允许产生沉降的结构
228设备基础混凝土强度验收时主要检查验收混凝土( )是否符合设计
要求。
A.配合比 B.养护 C.稠度
D.强度 E.质量
229机械设备安装的一般程序中,吊装就位的紧后程序是( )。
A.垫铁设置 B.安装调整
C.固定与灌浆 D.基础测量放线
230解体机械设备装配的步骤是( )。
A.部件装配→组合件装配→总装配
B.组合件装配→部件装配→总装配
C.总装配→部件装配→组合件装配
D.总装配→组合件装配→部件装配231有预紧力要求的螺纹连接常用的紧固方法有( )
A.双螺母锁紧法 B.修配法 C.液压拉伸法
D.定力矩法 E.测量伸长法
232用着色法检查传动齿轮啮合的接触斑点时,下列说法不正确的是
( )。
A.应用大齿轮驱动小齿轮,使小齿轮转动3~4转
B.可逆转的齿轮副,齿的两面均应检查
C.圆锥齿轮的接触斑点应趋于齿侧面的中部并接近小端
D.齿顶和齿端棱边不应有接触
233关于滑动轴承装配的说法,错误的是( )。
A.薄壁轴瓦的接触面不宜研刮
B.薄壁轴瓦在装配后,在中分面用0.03mm的塞尺检查不应塞入
C.轴颈与轴瓦的侧间隙可用塞尺检查,单侧间隙应为顶间隙的1/2~2/3
D.轴颈与轴瓦的顶间隙可用压铅法检查,铅丝直径不宜大于顶间隙的3倍
234关于滚动轴承装配的说法,错误的是( )。
A.采用稀油润滑的轴承,应适当加注润滑脂
B.采用压装法装配时,压入力不得通过轴承的滚动体和保持架传递
C.采用温差法装配时,轴承的加热温度不应高于120℃
D.采用润滑脂的轴承,应在轴承1/2空腔内加注规定的润滑脂
235下列属于刚性联轴器的是( )。
A.凸缘式联轴器 B.夹壳式联轴器 C.齿式联轴器
D.滑块联轴器 E.十字轴万向联轴器
236与基础浇灌在一起,用来固定没有强烈振动和冲击设备的地脚螺栓是
( )。A.锚板螺栓 B.直钩螺栓 C.U形螺栓
D.T形头螺栓 E.拧入式螺栓
237胀锚地脚螺栓安装时,说法不正确的是( )。
A.螺栓中心到基础边缘的距离不小于8倍的胀锚地脚螺栓直径
B.安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于10MPa
C.钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配
D.胀锚地脚螺栓可用于固定静置的简单设备或辅助设备
238下列有关垫铁设置的说法,符合要求的是( )
A.设备底座有接缝处的两侧,应各设置一组垫铁
B.平垫铁端面宜露出设备底面外缘10~30mm
C.除铸铁垫铁外,设备调整完毕后各垫铁相互间用定位焊焊牢
D.每组垫铁的块数不宜超过5块
E.每个地脚螺栓旁边至少应有两组垫铁
239下列选项中属于影响设备安装精度的因素的是( )。
A.地脚螺栓紧固力 B.垫铁承受载荷的有效面积
C.基础抗振性能 D.设备基础的硬度
E.设备制造的加工精度
240现场组装的大型设备,各运动部件之间的相对运动精度包括( )。
A.直线运动精度 B.圆周运动精度 C.传动精度
D.接触质量 E.配合精度
241设备安装精度调整中,属于位置误差的有( )。
A.平行度 B.垂直度 C.同轴度
D.圆柱度 E.直线度242汽轮发电机组的联轴器装配定中心时,关于设备安装偏差的控制,说法
错误的是( )。
A.调整两轴心径向位移时,发电机端应低于汽轮机端
B.调整两轴线倾斜时,上部间隙应小于下部间隙
C.调整两端面间隙时选择较大值
D.应考虑补偿运行中温度变化引起的偏差
243下列选项属于联动试运行目的的是( )。
A.考核设备的生产工艺
B.考核设备的生产能力
C.检查联动机组中各设备相互配合
D.检查联锁装置是否灵敏可靠
E.检验设计是否满足正常生产的要求
244下列有关离心通风机试运行的说法,不符合要求的是( )。
A.启动前关闭进气调节门
B.在轴承表面测得的温度不得高于环境温度40℃
C.轴承振动速度有效值不得超过4.6mm/s
D.风机的安全和联锁报警与停机控制系统应经模拟试验
245下列有关离心鼓风机试运行的说法,不符合要求的是( )。
A.离心鼓风机试运行时,应先试驱动机、增速器,后试整机
B.轴承润滑油的进油压力小于0.05MPa时应报警,并应启动辅助油泵
C.轴承和轴承箱的油温温升不应超过28℃,轴承出口温度不应超过82℃
D.停机后20min或轴承回油温度降到低于40℃后,应停止油泵工作
246下列有关离心压缩机试运行的说法,不符合要求的是( )。
A.压缩机增速器齿轮静态接触迹线长度不应小于齿长的60%
B.试运行的压缩介质应采用空气
C.轴承润滑油温度和轴承振动稳定后,应连续运行4~8hD.轴承壳振动速度有效值应小于等于6.3mm/s
247下列有关泵试运行的说法,不符合要求的是( )。
A.轴承的温升不应超过环境温度40℃,滑动轴承的温度不应大于70℃
B.高温泵预热时温度超过150℃时,应每隔10min盘车半圈
C.低温泵不得在节流情况下运行
D.高温泵停机后应每隔20~30min盘车半圈并直到泵体温度降到50℃为止
E.高压锅炉给水泵机械密封的泄漏量不应大于5mL/h
248轴功率为200kW的泵,在额定工况下连续试运行时间应为( )。
A.30min B.60min
C.90min D.120min
249有关输送设备试运行的要求,下列说法不正确的是( )。
A.应先手动后机动,从低速至高速
B.空负荷试运行的时间不应少于1h且不应少于2个循环
C.额定负荷下连续运行时间不应少于1h且不应少于2个循环
D.可变速输送设备最高速空负荷试运行时间不应少于全部时间的60%
250下列有关桥式起重机动载试验的说法,不符合要求的是( )。
A.门式起重机大车运行时,荷载应在跨中
B.各机构的动载试运行应在全行程上进行
C.试验荷载应为额定起重量的1.1倍
D.电动的起重机累计起动及运行时间不应少于10min
251施工单位承包一机械制造厂的新建铸造车间设备安装工程。工程内容包
括砂处理设备、混砂设备、输送设备、烘干设备等的安装。
带式输送机主要由驱动装置、机架、滚筒、输送带、托辊等组成,采用集中
润滑系统润滑。施工顺序为:基础复查、放线→开箱检验设备→支腿→安装下托
辊→安装滚筒→安装拉紧装置→安装上托辊→皮带敷设→安装驱动装置→安装头尾护罩等附件。输送机结构原理图如下。减速器进场后在现场进行组装。作业人
员正确检查了齿轮啮合间隙。驱动装置由电机、减速器等组成驱动单元,固定在
驱动装置架上。在安装驱动装置过程中,作业人员以驱动滚筒为准,依次找正减
速器、电动机。其中联轴器的调整为质量控制点。方案设计采用双表法进行联轴
器对中找正。
【问题】
1.在对基础施工质量进行验收时应对哪些方面进行验收?
2.集中润滑系统由哪些部分组成?齿轮啮合间隙可采用什么方法检查,要求
是什么?
3.如何使用百分表测量联轴器的径向和轴向偏差?
252某公司项目部承担一石油化工项目施工,其中再生塔直径3.2m、长
46.2m、重78.6t。制造厂完成附塔管线和梯平台安装,整体到货。再生塔底部安
装图如下。监理认为垫铁安装存在问题,要求进行整改。
【问题】
1.图中存在哪些问题?整改方法是什么?2.设置垫铁有何作用?垫铁埋设时影响安装精度的主要因素是什么?
3.根据上图说明一、二次灌浆的部位及时间节点。
253安装公司承包一化工厂区内的设备安装工程,安装内容包括:液相预加
氢反应器安装、自动反冲洗过滤器安装、污油罐安装、污油泵(单螺杆泵)安装。
安装公司进场后,组织施工管理人员及施工班组熟悉施工图纸和相关规范标
准,安全技术措施和要求。明确了设备安装的施工程序:开箱检查→基础检查验
收→基础测量放线→垫铁设置→……→试运行→验收。在进行污油泵单机试运行
前,技术人员明确以下工作已完成:参加试运行的人员已熟知设备的构造、性能、
设备技术文件、试运行工艺,掌握操作规程;与试运行有关的土建、水、气、汽
等公用工程及电气、仪表控制系统已完工。对运行中应检查的内容进行交底:润
滑油的压力、温度和各部分供回油情况;电动机的电流、电压、温度等并做好记
录。并强调试运转结束后应完成以下工作:卸掉各系统中的压力及负荷,进行排
气、排水或排污;对蓄势器和蓄势腔及机械设备内剩余压力卸压;检查机器设备
单机试运行系统各阀门开关在规定状态;对润滑剂的清洁度进行检查,清洗过滤
器,必要时更换新的润滑剂;清理和清扫现场,将机械设备盖上防护罩。
施工人员完成试运行前的准备工作后,按规定转入试运行阶段。试运行的介
质采用清水,在试运行中检查发现轴承、轴承箱和油池润滑油的温升超过环境温
度30℃,滚动轴承的温度达65℃。各运动部件运转正常,管道连接牢固、无渗
漏。
【问题】
1.将施工程序补充完整。
2.污油泵单机试运行前还应完成哪些工作?
3.在试运行中还应对哪些内容进行检查并做好记录?
4.泵试运转结束后,还应完成哪些工作?
5.根据背景判断泵的试运行是否合格,依据是什么?4.2工业管道施工技术
254按照压力范围分类,设计压力为10MPa的金属管道属于( )。
A.低压管道 B.常压管道
C.中压管道 D.高压管道
255按管道输送介质的设计温度分类,设计温度为400℃的金属管道属于
( )。
A.常温管道 B.中温管道
C.高温管道 D.超高温管道
256工业管道安装工程交接验收文件中,属于技术文件的是( )。
A.管道元件的产品合格证 B.管道安装竣工图
C.管道元件检查记录 D.安全阀校验报告
E.管道隐蔽工程记录
257下列工业管道的基本识别色正确的是( )。
A.水是浅绿色 B.水蒸气是紫色
C.空气是淡灰色 D.气体是棕色
258在工业管道安装中,关于管材及管件安装前的检验说法错误的是
( )。
A.镍及镍合金管道的法兰、阀门应采用金相分析对材质进行复查
B.有色金属管道在运输、存储过程中不得与碳素钢、低合金钢接触
C.导磁性GC1级压力管道的管材,应在使用前进行渗透无损检测抽样检验
D.设计压力≥10MPa的GC1级压力管道,其螺母需进行韧性冲击试验
E.当对管材的性能数据有异议时可以降级使用259关于工业管道阀门的密封试验说法不正确的是( )。
A.不锈钢阀门试验的介质应采用洁净水,水中氯离子含量不得高于2.5×10-6
B.密封试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.15倍
C.无特殊规定时,试验温度为5~40℃
D.试验持续时间不少于5min
260工业管道安全阀的校验应按规定进行( )。
A.密封试验 B.壳体压力试验 C.整定压力调整
D.泄漏性试验 E.强度试验
261下列工业管道阀门中,( )的壳体压力试验可按管道系统的试验压
力与系统一并进行。
A.公称压力为0.6MPa,公称直径为500mm的闸阀
B.公称压力为0.6MPa,公称直径为800mm的闸阀
C.公称压力为1.0MPa,公称直径为800mm的闸阀
D.公称压力为1.0MPa,公称直径为1000mm的闸阀
262关于工业管道加工说法正确的是( )。
A.不锈钢管道元件加工过程中,标识的移植可采用硬印标记
B.夹套管加工完毕后,外管部分应进行压力试验
C.夹套管支撑块不得焊接在夹套管上,不得妨碍内管与外管的热胀冷缩
D.夹套管内管焊缝应抽检进行射线检测,抽检检测合格后封入外管
263下列关于不同管道材质采用的切割方法,说法正确的是( )。
A.碳素钢不可用火焰切割方法切割
B.不锈钢应采用机械或等离子弧方法切割
C.有色金属宜采用火焰切割
D.镀锌钢管宜采用机械切割,不适宜采用钢锯切割
264关于工业管道的敷设及连接说法错误的是( )。A.埋地管道防腐层施工应在管道安装前进行
B.若管道连接时的端面偏差不大,则可采用加热管子的方法消除偏差
C.管道采用法兰连接时,法兰螺栓孔应跨中布置
D.螺栓的紧固应按顺时针依次进行
E.大直径密封垫片拼接时,可采用平口或斜口对接
265关于设计压力为6MPa,工作温度为400℃的管道,其热态紧固说法错误
的是( )。
A.在管道试运行阶段进行热态紧固
B.第一次热态紧固的温度为250℃
C.第二次热态紧固的温度为400℃
D.热态紧固应在达到工作温度1h后进行
E.紧固螺栓时,管道的最大内压应为0.5Mpa
266关于管道与动设备的连接说法正确的是( )。
A.自由状态下法兰的平行度和垂直度应符合设计要求
B.管道与动设备最终连接时,应在法兰连接处架设百分表监视动设备的位移
C.管道安装完成、检验合格后,才可承受设计以外的附加荷载
D.应在设备安装定位并紧固地脚螺栓后,将管道与设备进行连接
267关于大型储罐管道的连接做法正确的是( )。
A.储罐管道与泵的连接,可在储罐充水试验前进行
B.储罐管道与泵的连接,可在充水试验、基础初沉降后进行
C.储罐管道与有独立基础设备的连接,可在储罐充水试验前进行
D.储罐底部管道沿地面敷设在支架上时,可在储罐充水试验前与储罐接口法
兰连接
268下列关于伴热管的说法正确的是( )。
A.伴热管可呈螺旋状敷设在主管上,且伴热管的相对位置应固定
B.伴热管应直接点焊在主管上C.水平伴热管可安装在主管的下方一侧或两侧
D.对不允许与主管直接接触的伴热管,在伴热管与主管间应设置隔热垫
269关于工业管道阀门安装说法错误的是( )。
A.阀门应按介质流向确定其安装方向
B.阀门安装前检查阀门填料,其压盖螺栓应留有调节余量
C.阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在开启状态下安装
D.管道与阀门的对接焊缝底层应采用氩弧焊
E.非金属管道采用电熔连接时,接头附近的阀门应处于关闭状态
270关于波纹管膨胀节的安装说法错误的是( )。
A.安装前按设计文件规定进行预拉伸或预压缩
B.自带临时约束装置的波纹管膨胀节,安装时应处于自由状态
C.波纹管膨胀节内套管焊接固定的一端,在水平管道上应位于介质流出端
D.波纹管膨胀节内套管焊接固定的一端,在垂直管道上应位于下部
E.连接膨胀节的管道安装时,可利用膨胀节补偿的方法进行调整
271关于工业管道支吊架安装说法正确的是( )。
A.无热位移的管道,其吊杆应垂直安装
B.有热位移的管道,吊点应设在位移的相同方向,按位移值的1/2偏位安装
C.两根平行敷设的有热位移的管道可使用同一吊杆
D.弹簧支架的定位销,应在系统安装后,试压前予以拆除
272下列不符合工业管道静电接地安装技术要求的是( )
A.有静电接地要求的管道,各段管子间应导电
B.在管道法兰或螺纹接头处,均应设置导线跨接
C.静电接地引线宜采用卡箍式连接的形式
D.不锈钢管道的导线跨接与管道直接连接
E.静电接地安装完毕后,应对接地电阻值进行测试273关于工业管道试验前应具备的条件,说法正确的是( )
A.管道上的膨胀节应处于自由状态
B.焊缝部位不得进行防腐和绝热
C.安全阀已处于泄压状态
D.试验方案已经编写完成
274下列关于工业管道压力试验基本要求说法错误的是( )
A.压力试验在管道热处理和无损检测后进行
B.脆性材料严禁使用气体进行压力试验
C.试验过程发现泄漏时,不得带压处理
D.试验温度接近金属材料的脆性转变温度时,应采取安全措施
275关于工业管道压力试验的替代说法错误是( )。
A.替代试验必须取得监理单位的同意
B.设计压力为0.8MPa的管道系统设计未考虑充水载荷时,可采用气体为试
验介质
C.结合试车进行压力试验的气体管道,需按气压试验的要求进行预试验
D.当用液压-气压试验替代气压试验时,应符合设计要求及气压试验的规定
276当现场条件不允许工业管道进行液压试验和气压试验时,下列替代做法
错误的是( )。
A.所有环向对接焊缝进行100%磁粉检测
B.所有纵向对接焊缝和螺旋焊缝进行100%超声检测
C.管道组成件与管道支承件连接的焊缝应进行100%渗透检测D.应由施工单
位进行管道系统的柔性分析
E.管道系统采用敏感气体或浸入液体的方法进行泄漏性试验
277关于工业管道液压试验说法正确的是( )。
A.液压试验是管道压力试验常用的首选方法
B.液压试验采用可燃液体进行液压试验时,其闪点不得高于50℃C.不锈钢管道液压试验的洁净水中,氯离子含量不得超过30ppm
D.压力试验后会提高管道在使用中裂纹扩展和脆性断裂的危险
278关于工业管道液压试验压力值的规定说法错误的是( )
A.位差较大的液体管道,其试验压力应以最低点的压力为准
B.承受外压的管道,试验压力应为内外压力之差的1.5倍,且不得低于
0.2MPa
C.承受内压的地上钢管道试验压力应为设计压力的1.5倍
D.埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.6MPa
E.设计压力为0.4MPa的承受内压的埋地铸铁管道,试验压力为0.8MPa
279当管道与设备作为一个系统进行试验时,可按照设备试验压力进行管道
液压试验的是( )
A.管道的试验压力<设备的试验压力
B.管道的试验压力>设备的试验压力
C.管道的试验压力>77%设备的试验压力
D.管道的试验压力>设备的试验压力>77%的管道试验压力
280关于工业管道气压试验说法正确的是( )。
A.试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体
B.缓慢升压至设计压力的50%,再按10%设计压力逐级升压,每级稳压3min
C.承受内压钢管及有色金属管道的试验压力应为设计压力的1.1倍
D.真空管道的试验压力应为0.2MPa
E.应在试验压力下,采用发泡剂或其他手段进行检验应无泄漏
281输送下列介质的管道中,不需要进行泄漏性试验的是( )
A.氢气 B.天然气
C.乙炔 D.蒸汽
282下列关于工业管道的泄漏性试验说法错误的是( )A.泄漏性试验介质宜采用空气
B.泄漏性试验压力为设计压力
C.泄漏性试验必须在试运行前完成
D.应缓慢升压至设计压力,停压10min后巡回检查所有密封点应无泄漏
283工业管道吹扫与清洗的方法应根据( )确定。
A.管道的使用要求 B.管道设计压力等级 C.工作介质
D.管道内表面的脏污程度 E.系统回路
284关于工业管道吹扫和清洗的要求,说法正确的是( )
A.DN800的采暖热水管道宜采用水冲洗
B.DN600的天然气管道宜采用压缩空气吹扫
C.蒸汽管道应采用蒸汽吹扫,且吹扫前管道绝热工程已完成
D.非热力管道不得采用蒸汽吹扫
E.采用水冲洗时,冲洗压力不得超过管道的设计压力
285关于工业管道水冲洗的技术要求,说法正确的是( )
A.水冲洗的流速不得高于1.5m/s
B.冲洗不锈钢、镍及镍合金管道时,水中氯离子含量不得超过50ppm
C.水冲洗排放管的截面积不应小于被冲洗管截面积的60%,排水时不得形成
负压
D.锈蚀和污染严重的管道,不可使用高压水冲洗
286关于工业管道空气吹扫的技术要求,说法正确的是( )
A.利用大型空压机进行不间断吹扫,流速不宜小于20m/s
B.氧气输送管道应使用无油压缩空气吹扫
C.爆破吹扫时,向系统充注的气体压力不得超过0.6MPa
D.容积大、线路长、口径大且不宜用水冲洗的管道系统,可采用“空气爆破
法”吹扫
E.空气吹扫的压力不得大于系统容器和管道的设计压力287关于工业管道蒸汽吹扫的技术要求,说法错误的是( )
A.蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫,流速应不大于30m/s
B.蒸汽吹扫前,应先进行暖管、及时疏水
C.暖管时管道的热位移有异常时,应及时进行处理
D.蒸汽吹扫应按加热、冷却、再加热的顺序循环进行
E.临时管道的吹扫应与正式管道同时进行
288下列关于工业管道脱脂的技术要求,说法正确的是( )
A.有明显油渍的管子脱脂时,采用高浓度脱脂液清除油垢后,再进行脱脂
B.脱脂、检验及安装使用的仪表,应按脱脂件的要求预先脱脂后再使用
C.脱脂后脱脂件内部的残液排净,再用清洁、无油的压缩空气或氮气吹干
D.脱脂后脱脂件内部的残液,不得采用自然蒸发的方法清除残液
E.脱脂后脱脂件内部的残液,可采用无油的蒸汽将脱脂残液吹除干净
289有防锈要求的脱脂件经脱脂处理后,不宜采取( )方法进行密封保
护
A.充氮封存 B.充油封存
C.气相防锈纸 D.气相防锈塑料袋
290不锈钢油管道的吹扫和清洗方法宜采用( )。
A.水冲洗后进行油清洗 B.蒸汽吹净后进行油清洗
C.蒸汽吹净后空气吹干 D.压缩空气吹扫
291关于工业管道化学清洗的要点,说法错误的是( )。
A.当进行管道化学清洗时,应与无关设备及管道进行隔离
B.管道酸洗钝化应按脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、无油压缩空气吹干的顺
序进行
C.采用循环方式进行酸洗时,系统应预先进行空气试漏或液压试漏检验合格
D.对不能及时投入运行的化学清洗合格的管道,应采取封闭或充氮保护措施292关于工业管道油清洗的技术要求说法正确的是( )。
A.经酸洗钝化合格的油管道,宜在48h内进行油清洗
B.油清洗应采用循环的方式进行
C.管道油清洗后应采用滤纸擦抹,纸上无油脂痕迹为合格
D.每8h应在50~70℃内反复升降油温3~4次
293 A施工单位承接一座大型氨制冷站全部机电设备及管道系统安装工程。
该工程具体内容包含:4台并联运行的制冷压缩机组安装,氨制冷剂管道安装、
压缩机回油油管路安装及整体系统吹扫与清洗、防腐绝热及调试试运行工作。
其中,输送高压氨气的管道,工作压力为1.6MPa,材质为不锈钢,压缩机回
油油管路也采用不锈钢材质。
工程安装过程中,发生以下事件。
事件一:施工单位采用空气对制冷剂管道进行泄漏性试验,在试验压力下对
所有法兰位置进行了巡回检查。监理认为施工单位需完善巡回检查,以确保管道
系统的密封性能。
事件二:氨制冷剂管道泄漏性试验合格后,施工人员对管道系统进行气压试
验,相关技术负责人查看压力泄放装置的安全阀标识时,发现其压力不符合要求。
事件三:制冷剂管道压缩空气吹扫过程中,排气口设置了检验工具。待经检
验合格后,施工单位会同监理单位进行检查,并填写了“管道系统吹扫与清洗检
查记录”及“管道隐蔽工程(封闭)记录”。事件四:监理工程师对施工单位提交的压缩机回油油管路清洗方案提出修改
意见。①建议对回油管路系统采用“干燥压缩空气进行吹扫后再进行油清洗”的
方法进行优化。②对于吹扫合格的回油管道,“一个月内进行油清洗”需要进行
修改。
施工单位完成上述问题的整改及其他相关工程内容后,顺利通过验收。
【问题】
1.事件一中,结合背景图,补充还需要对哪些位置进行泄漏性检测?泄漏性
试验的压力值为多大?泄漏性试验中采用哪些方法检查管道系统的泄漏点?
2.事件二存在哪些错误之处?并说明理由。压力泄放装置的压力值应为多少?
3.事件三中,吹扫工作的检验工具及检验合格的标准是什么?
4.除背景中涉及到的管道试验,氨制冷剂管道还应进行什么管道试验?试验
合格的标准是什么?
5.事件四中,监理工程师提出的修改意见是否可行?并说明理由。油清洗合
格后应采取哪些保护措施?
294一机电安装公司承接某工业生产线蒸汽管道安装工程。在施工方案书技
术交底过程中,技术人员着重对蒸汽管道施工程序、热力补偿装置的安装以及管
道吹扫工作进行详细交底。其中,管道施工程序为:测量定位→支架制作安装→
管道预制、安装→……→系统调试及试运行→竣工验收。
项目部在管道系统焊接完成后,按照工艺设计要求进行了管道的焊后热处理
和无损检测。管道轴测图上标明了焊缝位置、无损检测的焊缝位置、热处理的焊
缝位置。
管道与固定支架连接固定之后,根据热位移量对膨胀弯管进行了预处理,管
道安装如图294-1、294-2。监理工程师认为图中存在错误要求项目部进行整改。在吹扫工作开始前,项目部对焊接连接的电磁阀、安全阀、止回阀等阀门、
仪表部件采取了保护措施。吹扫作业过程中,相关人员对吹扫步骤及吹扫过程中
采取的环境保护和安全文明施工相关措施进行了检查。
图294-1“Π”型膨胀弯管安装示意图
图294-2管道滑动支架横截面示意图
【问题】
1.请将蒸汽管道施工程序补充完整。
2.进行工业管道工程交接验收时,竣工图中的管道轴测图上还应标明哪些焊
接工艺信息?
3.蒸汽管道“Π型膨胀弯管”安装时的状态,应为示意图294-1中的A还是
B?并说明理由。若总体热位移量为∆L,则图294-1中左右两侧的偏移量应各为
多少?并说明理由。
4.图294-1、图294-2中有哪些错误之处?如何改正?
5.蒸汽管道的吹扫方式是什么,并写出吹扫介质的流速及吹扫的具体方法。
6.吹扫前,焊接连接的电磁阀、安全阀、止回阀等阀门、仪表部件应采取什
么保护措施?
7.吹扫作业过程中,应采取的环境保护和安全文明施工相关措施有哪些?295某安装单位承接一浓度为98%的浓硫酸输送管道安装工程。设计文件规
定,进加工车间前的埋地部分管道采用铸铁管道,防腐技术为涂刷防腐层加阴极
保护,以防外防腐引起泄漏,进入加工车间后,管道采用不锈耐酸钢材质,两区
段管道采用不锈钢法兰连接。管道设计压力为1.6MPa。管材全部采用工厂预制化
的方式以减少现场制作工作量,控制铸铁管道防腐的质量。
管道进行预制和安装过程中,发生以下事件:
事件一:管道进行工厂化预制时,施工单位以原施工图为基础制定了工艺文
件,相关单位认为预制工艺文件的制定存在问题,要求重新制定工艺文件。
事件二:项目部组织相关人员查验了进场管件管材的产品质量证明文件,核
对了材质、规格、型号、数量和标识。项目部物资部门要求完善管材及管件的检
查工作。
事件三:第一批采购的不锈钢阀门到场后,项目部进行了阀门的外观检查,
在测得试验温度后,监理认为试验温度太低,要求项目部拿出解决方案,尽快完
善阀门的各项试验。
事件四:整个管道系统压力试验方案,设计采用2.4MPa压力值进行液压试
验,监理单位认为不合理,要求施工单位进行修改。
施工单位对以上问题进行调整,顺利完成各项工作及验收合格。
【问题】
1.事件一中,预制工艺文件的制定存在什么问题?并说明正确做法。
2.事件二中,项目部物资部门要求完善管材及管件的检查工作。请指出需要
补充完善哪些工作?
3.事件三中,不锈钢阀门的外观检查应满足哪些要求?不锈钢阀门应进行哪
些试验?试验介质和试验温度应满足什么要求?4.事件四中,监理提出的修改意见是否需要修改?请说明理由。请写出本项
目液压试验的具体步骤。
4.3电气装置安装技术
296下列有关变压器运输与就位的说法,错误的是( )。
A.利用机械牵引变压器时,运输倾斜角不得超过15°
B.利用机械牵引变压器时,牵引速度不应超过2m/min
C.吊装变压器时,钢丝绳应挂在变压器顶盖上部的吊环上
D.电压为220kV、容量为150MV·A的变压器应装设三维冲击记录仪
297有关变压器本体及附件安装的说法不正确的是( )。
A.气体继电器应具备防潮、防水功能,并加装防雨罩
B.电缆引线在接入气体继电器处应有滴水弯
C.强迫油循环水冷却器进行密封试验时,持续30min应无渗漏
D.变压器的低压侧中性点必须直接与接地装置引出的接地干线连接
298关于变压器安装技术中的注油及热油循环,说法不正确的是( )。
A.同牌号的新油与运行过的油混合使用前,可不做混油试验
B.新安装的变压器不宜使用混合油
C.220kV的变压器应真空注油,且注入油的油温应高于器身温度
D.热油循环时,冷却器内的油应与油箱主体的油应同时进行热油循环
299测量绕组连同套管的直流电阻时,1600kVA以上的三相变压器,无中性
点引出的绕组线间差别不应大于( )。
A.4% B.3%C.2% D.1%
300下列关于变压器交接试验的说法,正确的是( )。
A.SF6气体含水量不宜大于250μL/L
B.变压器进行交流耐压试验前应用摇表检查试验元件的绝缘状况C.额定电压
下冲击合闸试验宜在变压器低压侧进行
D.用500V摇表测量低压各相绕组对外壳的绝缘电阻E.变压器冲击合闸试验
应进行5次,每次间隔时间宜为3min