案例一:
某城市图书馆工程,地下二层,地上五层,地基基础设计等
级为甲级,基坑开挖深度10m,装配式钢筋混凝土结构。建设
单位通过公开招标方式选定了某施工总承包单位,双方签订了
施工总承包合同。合同履行过程中发生如下事件:
事件一:本工程基坑支护采用单一土钉墙支护,项目部编制
了基坑支护专项方案,该方案规定:土钉墙采用洛阳铲成孔的
5 钢筋土钉,土钉水平间距和竖向间距为1~2m;土钉倾角为
9
7
5 6 5°~20°;土钉筋体的保护层厚度不应小于20mm;加强钢筋用
3
信
微 直径20mmHPB300级钢筋,土钉与加强钢筋采用绑扎连接;
系
联 成孔注浆采用两次注浆工艺,第一次压注纯水泥浆,注浆量为
题
押 钻孔体积的1.1倍;第一次注浆终凝后,进行二次注浆;注浆压
准
精 力为0.4~0.6MPa。
事件二:施工单位根据《建筑基坑工程监测技术标准》 事件四:现场施工采用钢筋套筒灌浆连接的方式,每层留置
GB50497-2019制定相关方案。根据基坑设计深度、施工工法 3组70.7mm×70.7mm×70.7mm的立方体灌浆料试件,进行抗
等综合确定了基坑工程监测范围,并按要求对基坑进行变形监 压强度试验。外墙板接缝防7 9
5
水施工前,先将板缝空腔清理干净
5
6
测,以及对周边建筑进行监测。 并填塞背衬密封材料。信 3灌浆作业采用压浆法从上孔注入,过程
微
事件三:土方回填时正值冬季,填方土有机质含量小于3%, 中 控制灌浆的速度系,先慢后快,当灌浆料拌合物从下口平稳流
联
且填方边坡表层500mm以内不含有冻土块,现场采用振动压实 出后及时封堵,一灌浆料在加水后1h内用完。
唯
机进行压实,每层铺土厚度为350mm,压实2遍后直接继续施 事件 五: 工程竣工前,监理单位书面申请进行单位工程绿色
工上一层,监理工程师认为不妥,要求整改。 施工评价;提交申请后,施工单位组织开展评价工作;评价等
级为合格,评价结果仅由建设单位签认。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 1二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
问题:1.土钉墙的类型还有哪些?土钉墙施工应遵循的原则是 问题:2.基坑工程监测范围应根据哪些因素综合确定?施工期
什么?写出事件一基坑支护方案中不妥之处的正确做法。 间对哪些对象进行变形监测?周边建筑的监测项目分为哪些?
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问题:3.指出事件三中土方回填的不妥之处,并说明理由。土 问题:4.预制构件钢筋连接方式有哪些?外墙板接缝防水密封
方回填施工中应查验哪些内容? 材料嵌填有何要求?
9
5
7
5
6
信
3
微
系
联
一
唯
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 2二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
问题:5.指出事件四中的不妥之处并说明理由。 问题:6.指出事件五中的不妥之处,并改正。评价等级可划分
为哪几个等级?绿色施工评价框架体系由哪几部分构成?
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
案例二: 事件二:主体结构施工时,框架梁的上部钢筋接头位置设置
某新建行政办公楼工程,地下二层,地上八层,钢筋混凝土 在距离梁端2m处;下部钢筋接头位置设置在距离梁端5m处;
预制桩承台基础,每个承台桩数为6根。施工现场场地狭长,采 板的上部钢筋接头位置设置7 9在
5
跨中1/3跨度范围内;下部钢筋接
5
6
用静力压桩法施工,地上为现浇混凝土框架结构,框架柱的间 头位置设置在梁端1/3信跨3度范围内;板、次梁与主梁交叉处,板
微
距为10m。 的 钢筋在上,次梁系的钢筋居中,主梁的钢筋在下。
事件一:在桩基础施工过程中,进行了桩机就位、桩身对中 一
联
唯
调直、静压沉桩、吊桩插桩、再静压沉桩、送桩、接桩、终止
压桩等工作。施工前进行试压桩,数量为2根;沉桩施工沿建筑
物长度线方向从两端向中间对称进行;同一承台连续压桩,全
部完成后进行下一承台压桩施工;密集群桩区的静压桩不宜24h
连续作业,日停歇时间不宜少于4h;终止沉桩时以标高控制为
主,压力为辅。施工完成后检测时发现有部分桩身断裂的情况。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 3二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
事件三:装饰装修施工前,施工单位对现场管理及施工作业 事件四:项目实行见证取样和送检制度,在监理工程师的见
等相关人员进行质量教育,并按要求做好设计交底工作,其中 证下,由项目试验员从进场材料中随机抽取试样后送至试验室
包括施工主管向施工工长做详细的图纸工艺要求、质量要求交 进行复试试验。确保钢筋、水泥、预拌混凝土等主要材料的质
底。上报监理单位的轻钢龙骨纸面石膏板吊顶施工方案部分内 量性能符合规范要求。
容如下:
①采用Φ8吊杆,长度为1.0m;
②吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,使用冲击钻成孔;
③主龙骨平行房间长向安装,悬臂段为500mm; 5
9
7
6
④次龙骨间距900mm,紧贴主龙骨安装; 5
3
信
⑤纸面石膏板的长边沿横向主龙骨铺设; 微
系
⑥安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应重合。 联
题
监理工程师认为部分做法不妥,要求施工单位修改后重新上 押
准
报施工方案。 精
问题:1.对事件一中静力压桩法的施工程序进行正确排序。 问题:2.写出桩基础施工过程中的不妥之处并说明理由。
9
5
7
5
6
信
3
微
系
联
一
唯
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 4二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
问题:3.静力压桩的接桩方法有哪些?沉桩施工的原则是什么? 问题:4.预制桩桩身断裂的原因分析有哪些(列出三条)?
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问题:5.写出事件二中梁板钢筋连接不妥之处的正确做法。 问题:6.设计交底工作还包含哪些内容?指出纸面石膏板吊顶施
工方案中的不妥之处,并给出正确做法。
9
5
7
5
6
信
3
微
系
联
一
唯
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 5二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
问题:7.事件四中,钢筋、水泥、预拌混凝土进场复试的内容 案例三:
分别有哪些? 某新建综合办公楼工程,基础形式为筏形基础,主体结构为
装配式混凝土结构,地下3层,地上15层,建筑总高度60m,
建筑面积5.4万平方米,外饰面采用构件式玻璃幕墙。建设单位
与某施工总承包单位签订了总承包合同。
事件一:经项目监理机构审核和建设单位同意,施工总承包
单位将深基坑工程分包给具有相应资质的某分包单位。深基坑
5 工程开工后,分包单位组织编写了深基坑工程专项施工方案,
9
7
5 6 经该单位技术部门组织审核、技术负责人签字确认后,报总监
3
信
微 理工程师审批。专家论证会由总承包单位组织召开,专家组成
系
联 员共6名,其中5名从专家库中选取,1名专家为施工单位的总工
题
押 程师,建设单位未参加论证会。专家对专项施工方案论证后指
准
精 出方案仅有施工设计计算书,缺少相关施工图纸,最终形成
“修改后通过”的结论。
事件二:幕墙工程开工前,施工总承包单位编制了专项施工 事件三:施工总承包单位对现场的施工安全危险源进行了辨
方案,其中针对建筑幕墙防火和防雷构造的要求如下: 识,并且编制了应急救援预案,包括应急救援设备和器材的调
上下层外墙上开口之间设置高度不小于1.0m的实体墙或挑 用程序;与企业内部相关职7 9
5
能部门和外部政府、消防、抢险、
5
6
出宽度不小于0.8m、长度不小于开口宽度的防火挑檐;幕墙与 医疗等相关单位与部门信 3的信息报告、联系方式等内容。总承包
微
建筑窗槛墙之间的空腔在建筑缝隙上、下沿处分别采用矿物棉 单 位按规定履行了系审批手续,并组织专业分包单位定期进行应
联
等背衬材料填塞,且填塞高度均不应小于150mm;背衬材料承 急演练。 一
唯
托板应采用铝质承托板,且承托板的厚度不应小于1.5mm;同 事件 四: 施工总承包单位建立了施工现场建筑垃圾减量化管
一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区;幕墙的金属框架应与 理体系,并根据施工现场建筑垃圾估算量制定了减排目标及源
主体结构的防雷体系可靠连接;幕墙的铝合金立柱,在不大于 头减量化措施,以减少建筑垃圾的排放。产生的工程弃料进行
15m范围内宜有一根立柱采用柔性导线,把上柱与下柱的连接 分类利用,对金属类进行再利用,对无机非金属类进行再生利
处连通。 用。
专项施工方案实施前,施工现场管理人员向作业人员进行了
安全技术交底。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 6二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
问题:1.指出事件一中深基坑专项施工方案编制到专家论证的 问题:2.专家论证的主要内容是什么?写出专家论证会的参会
过程有何不妥并说明理由。 人员。
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问题:3.基坑工程专项施工方案相关施工图纸有哪些? 问题:4.写出事件二中幕墙防火和防雷构造要求错误之处的正
确做法。安全技术交底应由哪些人员签字?
9
5
7
5
6
信
3
微
系
联
一
唯
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 7二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
问题:5.危险源辨识的方法有哪些?应急救援预案的内容还有 问题:6.施工现场建筑垃圾减量化总体原则是什么?试列举至
哪些? 少三项无机非金属类工程弃料的再生利用。
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
案例四: 事件二:施工单位根据《建筑基坑工程监测技术标准》
某新建住宅楼工程,地下2层,地上26层,基坑开挖深度 GB50497-2019制定相关方案。方案的部分内容如下:
10m,甲施工单位中标,建设单位与其按照《建设工程施工合 ①施工期间对基坑及其支护7 9结
5
构和周边环境进行变形监测。
5
6
同(示范文本)》GF-2017-0201签订了施工总承包合同,包 ②基坑边坡顶部变形监信 3测点布置在周边中部、阴角处、邻近被
微
括合同协议书、通用合同条款、专用合同条款。合同履行过程 保 护对象的部位。系监测点水平间距为30m,水平和垂直监测点
中发生如下事件: 各设 置一个。 一
联
唯
事件一:工程项目开工前进行质量策划,在项目管理策划过 ④以基坑 边缘 以外1~2倍的基坑开挖深度范围内需保护的周边
程中,项目部编写了项目质量计划,主要内容包括质量目标和 环境作为监测对象。
质量要求、质量管理与协调的程序、项目质量文件管理等,体 ⑤周边建筑竖向位移监测点沿外墙每20m布置一处,且每侧外
现了项目全过程质量管理的要求。 墙布置2个监测点。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 8二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
事件三:屋面工程施工前,施工单位上报的屋面工程专项方 事件四:工程进入到装饰装修阶段,抹灰工程完成后,监理
案部分内容包括:①屋面防水以防为主,以排为辅;②卷材防 工程师对抹灰质量进行现场检查,采用了多种手段包括敲、照、
水层施工由屋面最高标高向下平行于屋脊铺贴;③防水卷材自 靠、套等。发现存在抹灰层脱层、面层爆灰等质量问题,要求施
粘施工环境温度不低于0℃;④防水保护层采用细石混凝土,分 工单位进行整改,检查过程中监理工程师保存了影像资料如下图:
格缝纵横间距为8m;⑤屋面檐口500mm范围内的卷材应满粘,
卷材收头采用金属压条钉压并用密封材料封严;⑥女儿墙的压
顶向内排水坡度为3%,内侧下端做成鹰嘴。总监理工程师审查
时指出方案中存在错误,要求整改。 5
9
7
6
5
3
微
信 图-1 图-2 图-3 图-4
系
联
题
押
准
精
事件五:建筑围护结构节能工程施工完成后,由施工单位实 问题:1.项目质量计划的编制依据是什么?项目质量计划的内
施外墙节能构造钻芯检验及外墙传热系数检验,由建设单位委 容还有哪些?
托有资质的检测机构实施外窗气密性能的现场实体检验,并由 7 9
5
5
6
监理工程师见证。节能工程完成后,由施工单位组织建筑节能 信 3
微
工程的验收工作。 系
联
一
唯
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 9二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
问题:2.指出事件二方案中的不妥之处并说明理由。 问题:3.基坑工程现场监测的对象宜包括哪些?
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问题:4.针对屋面工程专项施工方案中的不妥之处,给出正确 问题:5.现场质量检查的方法有哪些?事件四中各图采用的是
做法?除自粘法外,防水卷材的铺贴方法还有哪些? 哪种检查手段。
9
5
7
5
6
信
3
微
系
联
一
唯
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 10二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
问题:6.找出事件五的不妥之处,并改正;建筑外墙节能构造 案例五:
的现场实体检验包括哪些内容?建筑节能工程质量验收合格应 某大型商场写字楼项目,地下2层为停车库及设备用房,地
符合哪些规定? 上5层为商业中心,6层以上为办公用建筑。该项目位于城市中
心,属重点工程,施工单位对安全管理工作高度重视,组建项
目部进场后制订了一系列安全管理制度及措施。施工过程中发
生以下事件:
事件一:施工单位根据安全生产管理方针制订了安全管理制
5 度,主要形式包括:日常巡查、专项检查、经常性安全检查、
9
7
5 6 节假日安全检查和设备设施安全验收检查等。对于检查中发现
3
信
微 的隐患,及时发出隐患整改通知书,并责令责任单位进行整改。
系
联
题
押
准
精
事件二:塔式起重机安装后,进行整体技术检验和调整,对 事件四:针对该工程的《建筑施工安全检查评分汇总表》如
塔式起重机的安全保护装置进行检查,确保其安全完整、灵敏 表5-1所示,部分检查结果已填入表内。
可靠。现场拟安装在屋面的某设备机组计划使用塔式起重机进 表5-1《建筑7 9 施
5
工安全检查评分汇总表》
5
6
行吊装,经核查,设备机组重量达到塔式起重机额定起重量的 工 结 信 3
程 构 总计 微
90%。 名 类 得分 系 检查项目内容及分值
称 型 联
事件三:在例行安全检查中发现以下内容: 一
①五层地面有一处400×600mm的电缆桥架洞口,仅用隔离
满 分 安唯全 文明 脚手 基坑 模板 高处 施工 外用
塔吊
施工
商
框
100 管理 施工 架 工程 支架 作业 用电 电梯
(10)
机具
带进行防护。 场 分 (10) (15) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (5)
架
写
②电梯井道内每隔3层且不大于10m加设有一道安全平网。 结 检查
字
构 后得
③施工升降机在建筑物间设置的停层平台两侧边设置防护栏 楼 8 12 7 9 B 8 8 - 8 4
分
杆并张挂密目式安全立网,停层平台口设置高度1.5m的楼层防 (A)
护门,并设置有防外开装置。 评语:该项目安全检查总得分为(C)分,评定等级为(D)
④安全防护设施均采用定型化、工具化设施,防护栏用蓝白
相间条纹标示,盖件用黑色标示。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 11二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
其中《模板支架检查评分表》部分得分情况如表5-2所示。 问题:1.建筑工程施工安全检查的主要形式还有哪些?施工现
表5-2《模板支架检查评分表》部分得分情况 场经常性的安全检查方式主要有哪几种?
保证项目 一般项目
交 构
检查 施 施 杆
底 配
内容 工 工 件 合
① ② ③ 与 ④ 件 ⑤
方 荷 连 计
验 材
案 载 接
收 质
满分 9 5
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 7
值 5 6
3
得分 信
9 8 7 9 8 7 8 7 8 9 80 微
值 系
联
题
押
准
精
问题:2.塔式起重机的安全保护装置有哪些?在起吊该设备 问题:3.事件三中存在哪些不妥之处,并改正。
机组时,应如何正确操作?
9
5
7
5
6
信
3
微
系
联
一
唯
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 12二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
问题:4.写出表5-1中A~D所对应的内容,并补全《模板支架检 问题:5.文明施工检查评定保证项目有哪些?一般项目有哪些?
查评分表》表中的保证项目和一般项目内容。
工 结
程 构 总计
检查项目内容及分值
名 类 得分
称 型
满分 安全 文明 脚手 基坑 模板 高处 施工 外用 施工
塔吊
商 100 管理 施工 架 工程 支架 作业 用电 电梯 机具
框 (10)
场 分 (10) (15) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (5)
架
写 结 检查 9 5
字 7
楼 构 后得 8 12 7 9 B 8 8 - 8 4 3 5 6
分 信
(A) 微
系
评语:该项目安全检查总得分为(C)分,评定等级为(D) 联
题
押
准
精
问题:6.施工安全评定结论分为几个等级,评价依据有哪些? 案例六:
某城市图书大厦工程,地下2层,地上12层,结构类型为钢
筋混凝土框架结构。首层层9
5
高6.0m,2~12层层高均为4.5m。
7
5
6
门厅设中庭,其高度为
信
310.5m,跨度为20m×25m。幕墙形式
微
为全玻幕墙。施工前,项目部编制了模板支撑体系工程专项施
系
工方 案,包括工一程
联
概况、编制依据、施工保证措施等内容,并
唯
按规定组 织专 家论证。
项目开工后,施工单位工程管理部、技术质量部、安全管理
部等部门组成考察组对施工现场进行考察。过程中发现主要出
入口明显处仅设置有工程概况牌、施工现场总平面图和安全生
产牌,考核组责令补充。并要求施工现场严格按照“文明施工
六化”的要求进行管理。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 13二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
在进行主体结构工程施工时,施工单位搭设了落地式钢管脚 装修分包单位将地上标准层(F2~F13)划分为三个施工段
手架。项目总工带队巡检时发现:脚手架连墙件的水平间距为3 组织流水施工,各施工段上均包含三个施工工序,上报的流水
跨,竖向间距为3步,连墙件之上架体的悬臂高度为3步;在架 施工横道图如下图所示。项目部审查后要求分包单位重新组织
体的转角处按层高增设连墙件;在进行4层楼板混凝土浇筑时, 流水施工形式,加快流水施工速度,并重新上报流水施工进度
施工单位将混凝土输送泵管固定在脚手架上;项目总工要求作 计划。
业班组立即整改。脚手架搭设到设计高度后及时进行检查和验 标准层装修施工流水横道图(时间单位:周)
收。
项目部要求塔吊安装拆卸工、起重司机等人员必须持证上岗, 5
9
7
6
拆装人员必须穿戴安全保护用品,系好安全带,避免发生安全 5
3
信
事故。塔吊吊运货物过程中,场区突发性停电,操作人员将控 微
系
制器拨到零位后离开工作岗位。 联
题
押
准
精
为了响应绿色建造施工,项目部制定了工程项目绿色施工管 问题:1.模板支撑体系工程专项施工方案的内容还有哪些?
理要求,要符合采集和保存实施过程中的绿色施工典型图片或
影像资料、设立清晰醒目的绿色施工宣传标志等规定。并根据 7 9
5
5
6
《建筑碳排放计算标准》GB/T51366-2019规定,按不同需求 信 3
微
阶段进行建筑物碳排放计算,将分段计算结果累计为建筑全生 系
联
命期碳排放。 一
唯
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 14二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
问题:2.主要出入口明显处还应设置哪些标牌?“文明施工六 问题:3.请改正脚手架搭设过程的错误做法。脚手架搭设到设
化”的内容有哪些? 计高度后的验收内容有哪些?
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问题:4.塔式起重机的拆装必须配备哪些人员?吊装过程停电后 问题:5.常用的流水施工组织形式有哪些?本工程标准层装修
应如何操作? 宜采用何种形式的流水施工形式?根据原横道图信息重新绘制
新的流水施工进度计划横道7 9图
5
。
5
6
信
3
微
系
联
一
唯
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 15二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
问题:6.工程项目绿色施工管理要求还应符合哪些规定?建筑 案例七:
运行阶段碳排放计算范围包括哪些? 某群体工程由甲乙丙三个独立的单体建筑组成,预制装配式
混凝土结构。每个单体均有四个施工过程:基础、主体结构、二
次结构、装饰装修。每个单体作为一个施工段,四个施工过程
采用四个作业队组织无节奏流水施工。三个单体各施工过程流
水节拍如表1。总工期最短的流水施工进度计划如图1-1。
表1 三个单体各施工过程流水节拍表(单位:月)
5
9 施工过程
7
5 6 序号 施工段
信 3 基础 主体结构 二次结构 装饰装修
微
系 1 甲栋 A B 2 3
联
题
押 2 乙栋 C 3 2 2
准
精
3 丙栋 2 D 3 E
事件一:施工前,项目部编制了临时用电组织设计,部分内
容要求如下:
①配电系统采用三级配电方7 9
5
式,总配电箱设在用电设备或负荷
5
6
相对集中的区域,分配信电3箱与开关箱的距离不得超过30m;
微
② 固定式开关箱的系中心点与地面的垂直距离为1.4~1.6m;
联
③每个开关箱最一多控制两台用电设备;
唯
④配电箱 的N 线端子板与金属电器安装板做电气连接;
⑤开关箱的电源进线端采用插头活动连接;
⑥PE线上严禁设开关或熔断器,严禁通过工作电流。
事件二:项目施工资料中包含预制剪力墙板的施工记录,具
体内容有施工放线、墙板起吊、安装就位、临时支撑、连接灌
浆等施工工序,其图像资料,详见图1-2~图1-6显示,墙板安
装就位后,通过可调临时支撑和垫片调整墙板安装偏差满足规范
要求。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 16二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
事件三:项目技术负责人组织编制了项目检测试验计划,施
工过程质量检测试验依据施工流水段划分等确定抽检频次。由
于试验工作的需要,设立了现场试验站,包含温、湿度满足要
求的不小于15m2的操作间,并配备台(案)秤、温度计、坍落
度筒、钢直(卷)尺等相关仪器设备。
图1-2 图1-3 图1-4
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
图1-5 图1-6
问题:1.补充表1中A~E处的流水节拍?(如A-2); 甲栋、乙 问题:2.项目施工资料除施工记录外还分为哪些?(至少写出4类)
栋、丙栋的施工工期各是多少?请简述流水施工的特点。
9
5
7
5
6
信
3
微
系
联
一
唯
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 17二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
问题:3.分别写出预制剪力墙板施工记录图1-2~图1-6代表的施 问题:4.竖向预制构件安装采取临时支撑时,有哪些要求?
工工序。写出五张图片的施工顺序。(如2-3-4-5-6)
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问题:5.指出临时用电组织设计中不妥之处,并写出正确做法。 问题:6.施工过程质量检测试验还应依据哪些确定抽检频次?
现场试验站一般还需配备哪些仪器设备?(至少写出四项)
9
5
7
5
6
信
3
微
系
联
一
唯
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 18二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
案例八: 在主体结构施工阶段,进行钢筋隐蔽工程验收时,发现局部
某新建办公楼工程,地下2层,地上6层,基础形式为桩筏 梁、板主筋位置偏差过大。监理单位要求施工单位分析原因,
基础,主体结构为现浇钢筋混凝土结构,部分区域为钢结构, 改正后重新进行验收。
总工期270天。某施工总承包单位中标后组建项目经理部进场施 填充墙采用单排孔混凝土小砌块砌筑。现场检查中发现:进
工。其中某分部工程施工进度计划逻辑关系如下表所示:其中G 场的小砌块产品龄期达到21d后进行砌筑施工;砌筑时将小砌
工作总时差为20天。 块的底面朝下正砌于墙上;小砌块的搭接长度为块体长度的1/3;
水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度均为15mm,且灰缝横平竖直;
工作 A B C D E F G H I J
5 墙体每天砌筑高度为1.5m,填充墙砌筑7d后进行填充墙与承重
9
7
紧前工作 - - B B A A、C D E、F、G G H、I 5 6 主体结构间的空隙部位施工;为施工方便,在部分墙体上留置
3
信
持续时间 微 了净宽度为1.2m的临时施工洞口。
60 30 Ⅰ 50 20 60 30 Ⅱ 40 80 系
(天) 联 施工总承包单位项目部依据相关标准、合同要求等从现场相
题
押 应的施工部位抽取施工过程质量检测试样进行检测,部分质量
准
精 检测试验项目和主要检测试验参数如下表所示。
问题:1.根据工作安排表绘制出双代号网络图,找出关键线路
类别 检测试验项目 主要检测试验参数
(用工作表示)。
基坑支护 土钉墙 A 7 9
5
工作 A B C 5 6D E F G H I J
钢筋连接 机械连接现场检验 B 信
3
紧前工作 - - 微B B A A、C D E、F、G G H、I
系
土工击实 C 持 ( 续 天 时 ) 间 60 一 3联0 Ⅰ 50 20 60 30 Ⅱ 40 80
土方回填 最优含水量
唯
压实程度 D
装饰装修 饰面砖粘贴 E
总承包单位编制的建筑节能工程专项施工方案,包含对墙体
节能工程采用的保温隔热材料进行进场复验;对地面节能工程
进行隐蔽工程验收等内容。施工开始前对从事建筑节能工程施
工作业的人员进行技术交底和必要的实际操作培训。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 19二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
问题:2.写出主筋位置偏差过大的可能原因。 问题:3.针对填充墙砌体施工的不妥之处,写出相应的正确做法。
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问题:4.写出上表中A、B、C、D、E所代表内容。 问题:5.墙体保温隔热材料进场复验内容包括哪些?
类别 检测试验项目 主要检测试验参数
9
5
7
基坑支护 土钉墙 A 5 6
信
3
钢筋连接 机械连接现场检验 B
微
C
系
土工击实 联
土方回填 最优含水量
唯
一
压实程度 D
装饰装修 饰面砖粘贴 E
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 20二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
问题:6.地面节能工程应对哪些部位进行隐蔽工程验收? 案例九:
某新建商业中心工程,建设单位采用公开招标的方式选定施
工单位,2025年4月6日招标人按照招标公告规定的时间和地点
发售招标文件,4月9日停止发售,共有A、B、C、D、E等5家
建筑单位参加了投标并按约定提交了投标保证金。招标文件规
定2025年4月23日为提交投标文件的截止时间,4月11日招标
人发现部分招标文件需要澄清说明,随即以书面形式通知了部
5 分潜在投标人,B单位在4月22日向招标人提交了撤回投标文件
9
7
5 6 的书面通知,4月23日顺利举行开标会。最终A施工单位中标,
3
信
微 实施过程发生以下事件:
系
联
题
押
准
精
事件一:发承包双方依据《建设工程施工合同(示范文本》 事件三:项目部建立了以项目经理为第一责任人的绿色施工
GF-2017-0201签订了施工总承包合同,合同中载明的建设工程 管理体系,明确了夜间施工管理及现场污水排放管理等环境保
造价各项费用如下:分部分项工程费200万元;单价措施项目 护技术要点,并积极运用信7 9
5
息化施工技术、新型模架开发与应
5
6
15万元,总价措施项目费18万元;安全文明施工费10万元;暂 用技术及建筑垃圾减排信 3及回收再利用技术等一系列绿色施工创
微
列金额12万元,需分包的专业工程暂估价5万元(另计总承包服 新 技术指导现场施系工。
联
务费5%),计日工0.75万元;规费费率为6%,增值税税率为9%。 事件四:施一工现场建立健全了建筑施工安全管理组织体系与
唯
事件二:屋面梁设计为高强度螺栓连接。专业监理工程师在 管理制度 ,坚 持安全管理方针。针对高处作业,施工项目部要
巡检时发现,施工人员正在用喷砂法处理摩擦面,当螺栓不能 求高处作业施工前,应按类别对安全防护设施进行检查、验收,
自由穿入时,工人现场用气割扩孔,扩孔后部分孔径达到设计 验收内容包括安全防护设施、设备的性能与质量、所用的材料、
螺栓直径的1.25倍。高强度螺栓和焊接并用的连接节点,按先 配件的规格;防护栏杆的设置与搭设;攀登与悬空作业的用具
焊接后螺栓紧固的施工顺序进行施工,高强度螺栓连接副的初 与设施搭设等,验收合格后方可进行作业,并应做好验收记录。
拧、复拧、终拧应在48h内完成。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 21二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
问题:1.上述招标程序中,有哪些不妥之处?请说明理由。对B 问题:2.建设工程造价有哪些特点?投标时哪些费用不得作为
单位撤回投标文件的要求应当如何处理? 竞争性费用?
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问题:3.根据事件一分步骤列式计算该工程的中标合同价(计 问题:4.指出事件二中错误之处,并说明理由。高强度螺栓连
算结果保留小数点后两位) 接摩擦面的处理方法还有哪些?高强度螺栓施拧顺序是如何?
9
5
7
5
6
信
3
微
系
联
一
唯
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 22二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
问题:5.夜间施工和现场污水排放分别有哪些要求? 问题:6.高处作业安全防护设施验收应包括的内容还有哪些?
安全防护设施验收的资料包括哪些内容?
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
案例十: (4)浇筑混凝土时,每个槽段设置两根导管,导管水平距离为
某住宅楼工程,地下2层,地上20层,钢筋混凝土剪力墙结 2m,下端距离槽底500mm。
构,地基基础设计等级为甲级,采用地下连续墙支护结构,连 (5)混凝土达到设计强度7后9
5
方可进行墙底注浆,每个单元槽段
5
6
续墙设计厚度为700mm,混凝土强度设计为C30。 不少于两根注浆钢导管信,3当注浆总量达到设计要求的80%以上
微
事件一:地下连续墙施工前,项目部编制了专项方案,部分 即 可终止注浆。 系
内容如下: 监 理工程师一审
联
查后认为方案有误,要求施工单位改正后重新
唯
(1)设置现浇钢筋混凝土导墙,混凝土强度等级为C20,导墙 上报。
顶面高于地面80mm,导墙内净距为700mm。 事件二:基坑开挖前,建设单位委托具备相应资质的第三方
(2)每一单元槽段长度为6m,槽内泥浆面不应低于导墙面 进行基坑监测并编制了基坑工程监测方案。由于本工程地质和
0.3m 水文地质条件复杂,对该监测方案进行了专项论证。在基坑工
(3)配制混凝土强度等级为C30,采用导管法连续浇筑,浇筑 程施工期间,每天均有专人巡视检查,巡视检查的方法以目测
面宜高出设计标高400mm。 为主并辅以锤、钎等工具。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 23二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
事件三:土方机械开挖至设计标高并清理后,在基坑底进行 问题:1.写出地下连续墙施工专项方案的不妥之处并说明理由。
轻型动力触探,基坑尺寸12m×5m,触探孔呈两排错开布置,
检测深度1.5m,检测间距2m。在勘察、设计、建设、监理、
施工等相关单位技术人员到场的情况下进行基坑验槽并检查岩
土工程勘察报告等内容。
事件四:施工过程中,项目部倡导绿色、文明施工,于项目
场地设立清晰醒目的绿色施工宣传标志,积极应用绿色施工创
新技术,如新型模架开发与应用技术,建筑垃圾减排及回收再 5
9
7
6
利用技术等;同时要求施工作业要做到工完场清、垃圾不乱弃, 5
3
信
努力营造良好的施工作业环境。 微
系
联
题
押
准
精
问题:2.哪些基坑工程的监测方案需要进行专项论证?基坑工程 问题:3.指出事件三的不妥之处,并写出正确做法;基坑验槽
巡视检查的内容有哪些?巡视检查还可以辅以哪些设备和工具? 应具备的资料和条件有哪些?
9
5
7
5
6
信
3
微
系
联
一
唯
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 24二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
问题:4.为满足现场文明施工管理要求施工作业还要做到哪些? 问题:5.事件四中绿色施工创新技术还有哪些?
现场文明施工管理的主要内容有哪些?
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
案例十一: 事件二:施工单位根据现场情况确定供水系统,临时室外消
某大型商场项目,地下2层,地上7层,现浇钢筋混凝土框
防给水干管的直径不应小于DN100,且设置不少于1处进水口。
架结构,工地面积45300m2。该项目经过公开招投标后,甲施 室外消火栓沿消防车道或堆7 9 5 料场内交通道路的边缘设置,间距
工单位中标,与建设单位签订工程总承包合同。甲单位施工过 为110m,距离拟建房信屋3 5 的
6
距离为4m,距离路边2.5m。消防箱
程中发生如下事件: 微
内 消防水管的长度系为20m。现场共有150人参与施工,项目部
事件一:施工单位进场后组织流水施工,该项目包括三个施 联
组建了10人的义一务消防队。
工过程,代号分别为:A、B、C,每个施工过程分为三个施工 唯
事件 三: 地下室楼板混凝土浇筑阶段,施工现场每天三个班
段,其横道图如图11-1所示:
次,每班次计划浇筑混凝土850m3,耗水量预计为200L/m3,
施工进度(周)
施工过程 未预计施工用水系数为1.1,用水不均衡系数取1.5。施工现场
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
生活用水量预计为1.78L/s,施工现场机械用水量为1.25L/s。
A A 1 A 2 A 3 生活区居民人数取150人,生活区昼夜全部用水定额取60L/
B B 1 B 2 B 3 人·日,生活区用水不均衡系数取2.1,管网水流速度为1.8m/s,
C C 1 C 2 C 3 漏水损失10%,消防用水量为10L/s。
图11-1 流水施工进度计划
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 25二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
事件四:夏季为火灾多发期,监理单位在施工现场进行检查, 事件五:工程签约合同价为3870万元,竣工结算时,采用
发现如下情况: 调值公式法进行工程结算价的调整,其中根据合同约定,人工
费和三项主要材料在合同总价中所占的比重、基期价格指数、
①对于登高焊、割工作,由项目负责人组织编制防火安全技术
当期价格指数见下表。
方案,填写动火申请表,报企业安全管理部门审查批准,由于
动火当日有雨,改为次日天晴后继续实施; 可调因素 人工费 材料1 材料2 材料3
②手提式灭火器设在挂钩上,其底部距离地面高度为1.5m;
因素比重 0.15 0.22 0.18 0.25
③乙炔瓶和氧气瓶存放和使用时,两者之间间距保持在3m左右;
基期价格指数 0.98 1.01 0.99 0.96
④作业人员为节约,将气瓶内气体用尽; 5
9
7
⑤调料间兼做休息室,并存放本周调制所需原料。 5 6 当期价格指数 1.12 1.16 0.85 0.80
3
信
监理人员认为存在多处不妥要求整改。 微
系
联
题
押
准
精
问题:1.结合图11-1绘制对应的双代号网络图,并找出关键线 问题:2.指出事件二的不妥之处并写出正确做法。
路(用工作表示),计算工期为多少天?
9
5
施工进度(周)
5
6 7
施工过程
信
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
微
A A 1 A 2 A 3 联 系
一
B B 1 B 2 B 3 唯
C C 1 C 2 C 3
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 26二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
问题:3.临时用水量包括哪些? 问题:4.计算临时用水量及临时用水计算管径。(最后结果保
留两位小数,管径单位:mm)
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问题:5.写出监理单位施工现场检查不妥之处的正确做法。 问题:6.工程造价调整的方法还有哪些?用调值公式法计算工
程竣工结算价格是多少(结果保留两位小数)。
9
5
7
5
6
信
3
微
系
联
一
唯
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 27二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
案例十二: 泥浆护壁钻孔灌注桩的施工工艺流程:场地平整→桩位放线
某综合楼工程,地下3层,地上20层,总建筑面积1.95万平 →A→B→钻机就位、孔位校正→成孔、泥浆循环、清除废浆、
方米,基坑深度8.5m。施工单位根据工程所在地的地质情况, 泥渣→C→D→下钢筋笼和钢导管→E→F→浇筑水下混凝土→成
决定采用端承型泥浆护壁灌注桩基础,灌注桩直径800mm,有 桩。施工方案部分内容:(1)应进行工艺性试成孔,数量不少
效桩长14m,充盈系数1.1,设计混凝土强度等级为C30。 于2根。(2)采用泵吸反循环清孔,清孔后孔底沉渣厚度为
项目部根据项目总体施工部署,绘制了现场不同施工阶段的 80mm。(3)导管法水下灌注C30混凝土,混凝土的坍落度为
总平面布置图,其内容包括项目施工用地范围内的地形状况等。 200mm,灌注高度宜高出设计桩顶标高1.1m。(4)桩底注浆
施工总平面图设计要点包括:设置两个以上大门,施工现场的 5 导管采用铁管,当注浆压力达到设计要求时即刻停止注浆。监
9
7
主要道路进行硬化处理,主干道双行道的宽度为4m,木材场两 5 6 理单位认为方案中有多处不妥要求整改。
3
信
侧设有4m宽的通道,端头处设有10m×10m的回车场,载重车 微
系
转弯半径12m。按照工作有关联的加工厂适当集中的指导思想 联
题
布置加工厂。 押
准
精
灌注桩施工过程中发生坍孔,施工单位认为是由于泥浆比重 问题:1.施工总平面布置图的内容还有哪些?不同施工阶段的
不足,起不到可靠的护壁作用,因而对泥浆中水泥用量进行调 总平面布置图有哪些?
整并对坍塌孔道进行处理。灌注桩数为1600根,施工完成并待 7 9
5
5
6
休止时间结束后,对灌注桩进行了桩身完整性和承载力检测, 信 3
微
检测情况如下: 系
联
一
检测项目 检测方法 检测数量 受检桩选择条件 唯
桩身完整性 声波透射法 Ⅰ
Ⅲ
承载力 高应变法 Ⅱ
地基与基础工程完工后,施工单位对工程进行自检,自检合
格后施工单位负责人组织地基与基础工程的验收工作,并担任
验收小组的组长,副组长由总监理工程师担任,按照企业自评、
设计认可等程序进行验收工作。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 28二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
问题:2.指出施工总平面布置图设计要点中的不妥之处,并说 问题:3.补全泥浆护壁灌注桩工艺流程(写出A~F对应步骤);
明理由。布置加工厂的指导思想是什么? 计算单根桩混凝土的浇筑量(结果保留两位小数)。
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问题:4.指出泥浆护壁灌注桩施工方法的不妥之处并说明理由。 问题:5.灌注桩坍孔的原因还有哪些?指出工程桩检测数量的
清孔的方法还有哪些? 最小值Ⅰ、Ⅱ以及受检桩的选择条件Ⅲ。
9
5
7
5
6
信
3
微
系
联
一
唯
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 29二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
问题:6.地基与基础工程验收程序还有哪些?材料中验收组织 案例十三:
某办公楼工程,建筑面积45000m2,钢筋混凝土框架-剪力墙
及验收人员是否正确,说明理由,并写出验收组成员包括哪些。
结构,地下一层,地上十二层,层高4.5m。建设单位通过公开招
投标选定了施工单位,双方签订了施工合同。施工过程中发生如
下事件:
事件一:工程开工前,项目部编制了单位工程进度计划,经总
监理工程师批准后实施。单位工程进度计划如下图所示:(已给
出工作G、H部分六时参数)11
(单位/月)
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精 7
事件二:工程施工过程中,由于建设单位采购的设备入场后 事件四:项目部在例行安全检查时发现施工现场采用的悬挑
未通过验收检测,需返厂进行维修或更换,致使工作E停工2个 式操作平台设置存在问题:操作平台悬挑长度为8m,集中荷载
月,产生施工机械闲置费15万元,施工人员窝工费8万元。施工 15kN,操作平台的搁置点7、9
5
支撑点设置在稳定的主体结构上,
5
6
单位按时对此提出工程延期和费用索赔申请,记录并提交了相 拉结点设置在外脚手架信上3;悬挑式操作平台设置2个吊环,吊运
微
关索赔证据。 时 使吊钩直接钩挂系吊环;悬挑式操作平台的内侧略高于外侧;
联
事件三:工作H、L和N需要使用同一台施工机械作业,为使 外侧安装防护栏一杆并设置封闭式防护挡板。
唯
施工机械在现场闲置时间最少,施工单位对现场施工进度安排 事件 五: 施工过程中,由于脚手架上堆积荷载过多导致脚手
进行调整。 架部分坍塌。4名工人从高处坠落,1人死亡,3人重伤,事故调
查结果显示部分工人上岗前未进行教育培训,违反操作规程,
被认定为安全责任事故,根据相关法规,对有关单位和个人作
出处罚决定。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 30二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
问题:1.施工进度计划按编制对象的不同可分为哪几种?指出 问题:2.索赔的基本条件和索赔证据的基本要求分别是什么?
单位工程进度计划的关键线路(用工作表示)及工作C的总时差, 事件二中施工单位对工期和费用的索赔是否成立,说明理由。
工作J的自由时差,补全工作G和工作H的六时参数表。
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问题:3.针对事件三,相关工作安排调整后,施工机械在现场 问题:4.写出事件四中悬挑式操作平台设置的不妥之处,并写
最小闲置时间是多少个月?在此安排下,工作H和L分别应在第 出正确做法。
几个月开始? 9
5
7
5
6
信
3
微
系
联
一
唯
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 31二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
问题:5.事件五中安全事故属于哪个等级?除此之外安全事故 问题:6.工人岗前教育培训的内容有哪些?
还有哪些等级?
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
案例十四: 事件二:地下工程施工前,项目部编制了施工方案,部分内
某高档商住小区项目,其中地下为设备和停车用房,地上六
容如下:
层为商业建筑,其余为民用住宅,筏板基础,地下工程防水等 ①地下工程采用泵送防水混7 9 5 凝土浇筑、外防外贴改性沥青防水
级为一级,地上为框架剪力墙结构。建设单位通过公开招投标 卷材。 信 3 5
6
确定甲施工单位中标,双方签订施工总承包合同,采用工程量 微
② 防水混凝土的抗系渗等级为P6,试配混凝土的抗渗等级和设计
清单计价。施工过程中发生如下事件: 联
要求保持一致。一
事件一:合同约定甲施工单位应充分考虑各种计价风险,开 唯
③防水混 凝土 的水平施工缝留设在高出底板表面250mm的墙体
工前业主支付合同工程造价的20%作为预付备料款。签约合同
上。
价部分情况如下:分部分项工程人工费、材料费和施工机具使
用费分别为1920万元、3328万元、1152万元;管理费费率为 ④顶板卷材防水层上细石混凝土保护层采用机械碾压回填土时
8%,利润10%;一般措施项目费为850万元,安全文明施工费 厚度不宜小于50mm。底板卷材防水层上细石混凝土保护层厚
250万元,脚手架工程86万元,垂直运输50万元,混凝土模板 度为40mm。
及支架220万元,暂列金额400万元,专业工程暂估价600万元, ⑤防水层完工后,在雨后或持续淋水30min后检查屋面有无渗
总包服务费费率2.5%,规费费率2.2%,增值税税率9%。 漏、积水和排水系统是否畅通。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 32二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
事件三:屋面保温层采用喷涂硬泡聚氨酯施工,施工期间, 问题:1.计算合同的工程造价为多少万元?(计算结果保留两位小数)
环境温度宜为15~35℃,相对湿度宜小于85%,风速不宜大于5
级。保温层应分遍喷涂完成,每遍喷涂厚度为20mm,喷嘴与
施工基面的间距由试验确定。硬泡聚氨酯喷涂完成后,15min
后可上人开始后续工作。外墙保温采用粘贴保温板薄抹灰外保
温系统,该系统由基层、XPS板、胶粘剂、抹面层、饰面砂浆、
玻纤网、锚栓组成,构造示意图如下图所示。
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问题:2.事件一中合同约定甲施工单位应充分考虑各种计价风 问题:3.指出地下工程施工方案中的错误之处并说明理由。
险是否正确,并说明理由。工程量清单计价风险不包括哪些?
9
5
7
5
6
信
3
微
系
联
一
唯
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 33二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
问题:4.防水层检查验收时发现管道穿墙部位渗漏水,分析其 问题:5.喷涂硬泡聚氨酯保温层施工有何不妥之处,说明理由。
原因,并写出应如何防治? 写出图中1~7各自对应的内容(如:1-基层)。
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
案例十五: 项目专职安全生产管理人员对现场进行日常安全检查,其中
某大型商场工程,位于市中心,地下三层,地上十五层,现 对高处作业不戴安全带的工人进行了阻止和批评教育;发现楼
浇钢筋混凝土框架结构,筏板基础。经过施工招投标等一系列 层中一处边长为1800mm7×9
5
2500mm的洞口防护不符合相关要
5
6
工作,最终确定A施工单位中标。 求,如图所示,要求相信 3关人员进行整改,并把此次检查整改情
微
施工单位中标后,组建项目部进场,施工场地周边居民小区 况 记入安全生产管系理档案。
较多,为满足不扰民、不损害公共利益等施工平面管理总体要 一
联
唯
求,施工现场实施封闭管理,并采用硬质围挡。市区主要路段
施工现场围挡高度为2.0m,交通路口附近的围挡1m以上部分
采用通透性围挡,并采取交通疏导和警示措施。现场大门设置
门卫岗亭,车、人出入口共用一处。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 34二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
建筑节能工程施工前,施工单位编制了建筑节能工程专项施 问题:1.补全施工平面管理的总体要求,并写出施工平面管理
工方案,并于施工前对施工管理人员和作业人员进行技术交底。 的目的。
方案内容规定,复合保温板以及保温砌块等墙体节能定型产品
应进行进场复验。工程竣工后,相关部门对该工程进行了绿色
建筑评价,评价结果见下表:
评价指标评分项分值
提高与创
控制项基
新加分项
础分值Q 安全耐久 健康舒适 生活便利 资源节约 环境宜居
0 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 分值 7 9 5
6
评价 3 5
400 80 60 60 90 50 180 信
分值 微
系
联
题
押
准
精
问题:2.指出围挡布置的不妥之处的正确做法。 问题:3.项目专职安全生产管理人员应履行哪些安全生产职责?
指出图中水平洞口该如何防护?并写出防护栏杆应符合哪些规定?
9
5
7
5
6
信
3
微
系
联
一
唯
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 35二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
问题:4.施工前对施工管理人员和作业人员技术交底的内容包 问题:5.判断该建筑绿色评价等级并说明理由。
含什么?
评价指标评分项分值
提高与创
控制项基
新加分项
础分值Q 安全耐久 健康舒适 生活便利 资源节约 环境宜居
0 分值
Q Q Q Q Q
1 2 3 4 5
评价
400 80 60 60 90 50 180
分值
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问题:6.写出“生活便利”和“资源节约”指标的评分项。 案例十六:
某新建办公楼工程,地下二层,地上十二层,筏板基础。该
办公楼共有办公室120间,9每
5
间使用面积为110㎡,采用自然通
7
5
6
风。经招投标,甲施工
信
单3位中标并组建项目部进场施工。
微
筏板基础设计厚度为1.1m,施工单位编制了大体积混凝土
系
施工 技术方案,一
联
方案部分内容如下:采用28d的混凝土强度作
唯
为配合比 设计 、混凝土强度评定的依据;大体积混凝土优先使
用高热硅酸盐水泥,混凝土的入模温度控制在5℃~35℃;混凝
土连续浇筑,分层厚度设为200mm,在前层混凝土终凝之前将
次层混凝土浇筑完毕,保湿养护持续时间14d。混凝土的保温
覆盖层拆除应分层逐步进行,当混凝土表面温度与环境最大温
差小于25℃时,可全部拆除。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 36二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
建设单位采购的屋面防水卷材进场后,施工单位进行了品种、 问题:1.写出大体积混凝土施工技术方案中不妥之处的正确做法。
见证取样等质量验证,验证结果符合相关要求。屋面防水工程
验收时因为卷材质量不合格导致验收未能通过,建设单位认为
施工单位对进场材料质量把控不严,所以要求施工单位进行返
修并承担相关费用。
工程完工后,直接进行室内环境质量验收。随机选取了5间
房间,每间设置四个检测点,检测点距离房间地面高度1.8m,
距离房间内墙面0.8m,在对外门窗关闭1小时后对室内污染物 5
9
7
6
甲醛、氡进行检测,检测结果如下表所示: 5
3
信
微
污染物种类 检测点1 检测点2 检测点3 检测点4 系
联
甲醛(mg/m³) 0.06 0.07 0.08 0.07 题
押
准
氡(Bq/m³) 148 153 155 154 精
问题:2.大体积混凝土浇筑分层厚度应根据什么确定?大体积 问题:3.指出建设单位要求施工单位进行返修并承担相关费用
混凝土测温频率有什么要求? 的要求是否合理,并说明理由。写出防水卷材进场时质量验证
的内容。 7 9
5
5
6
信
3
微
系
联
一
唯
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 37二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
问题:4.指出室内环境质量验收的不妥之处并给出正确做法。 问题:5.判断甲醛和氡的检测结果是否合格,若不合格该如何
进行?并补全室内污染物种类。
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
案例十七: 事件二:施工单位要求项目部采取有效的职业病防护设施,
某建设单位投资兴建一大型商业综合体项目,地下3层,地 为劳动者提供个人使用的职业病防护用具、用品。对从事接触
上12层,层高3m,建设工期12个月,该项目进行了公开招标, 职业病危害的劳动者进行职7 9
5
业健康检查。项目部列举了部分施
5
6
乙公司中标并与建设单位签订了工程总承包合同。 工现场常见工种及应配信备3的劳动防护用品如下表所示:
微
事件一:地下室底板采用防水混凝土浇筑,过程中后浇带施
系
工情况如下:后浇带设置宽度为600mm,在后浇带处钢筋有一
工种
一
联 应配备劳动防护用品
架子工 、塔司唯、起重工 A
处断开,后浇带的模板和其他构件的模板一同搭设。采用小木
信号 工 B
板作为侧模,在侧模拆除后直接浇筑后浇带混凝土,且混凝土
阻燃防护服、绝缘鞋(含鞋盖)、电焊手套、焊接
采用与原结构强度等级相等的微膨胀混凝土,并保持14d湿润 电焊工、气割工
防护面罩、阻燃安全带(高处作业时)
养护。监理认为施工过程中存在不妥,责令整改。
防水工、油漆工 C
维修电工 绝缘鞋、绝缘手套、紧口工作服
噪声环境工作人员 D
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 38二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
事件三:主体结构施工时,现场监理工程师进行安全隐患检 事件四:本工程完成全部结构施工内容后,在主体结构验收
查时发现施工现场存在如下情形: 前,施工单位组织实施结构实体检验,监理单位见证实施过程,
(1)电梯井口防护门高度1.2m,并设置挡脚板; 由施工单位制订了结构实体检验的专项方案并实施。结构实体
(2)距离施工电梯2米的位置放置了大量可燃物,施工电梯两 混凝土的强度检验采用标准养护试件的方法进行,检测结果不
班制运行,操作人员执行交接班制度。 符合要求。
(3)采用木质板搭设单层安全防护棚,两层防护的间距为
500mm,防护棚长5m,高4m。
(4)50m2的油漆料库内未配置灭火器。 5
9
7
6
监理认为存在诸多不妥,对施工单位下达了整改通知单。 5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问题:1.指出后浇带施工过程中的不妥之处并写出正确做法。 问题:2.对从事接触职业病危害作业的劳动者应在哪些阶段进
还可以使用哪些材料作为后浇带侧模? 行职业健康检查?
9
5
7
5
6
信
3
微
系
联
一
唯
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795 39二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
问题:3.补全表格中A、B、C、D各代表的内容。 问题:4.写出主体结构施工时安全隐患检查存在的不妥之处并
说明理由。
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问题:5.交接班制度的内容包括哪些? 问题:6.指出事件四中的不妥之处,并说明理由,结构实体检
验的内容包括哪些?
9
5
7
5
6
信
3
微
系
联
一
唯