2026年版全国一级建造师执业资格考试用书
机电工程管理与实务
全国一级建造师执业资格考试用书编写委员会 编写
中固 过 筑工业 出 版社
2026年版全国一级建造师执业资格考试用书
全团一级建适帅执业资格考试用书编写委员会
编写
机机电二样管理与实务
平国迁筑工业此瓶社试用书编写委员会编写,一-北京:中国建筑工业出版社
2025.12.--(2026年版全国一级建造师执业资格考试用
书).--ISBN978-7-112-31934-3
降书在版编目《CP)数据
机电工程管理与实务/全国一级建造师执业资格考
TH
中国国家版本馆CIP数据核字第202519W836号
责任编辑;李笑
责任校对:张思要
(地址。北京海淀三里河路9号中国建筑工业出版社604室部政编码:100037
九心。:
版社水印的专用助伪纸,封底印有专用湖源码。扫描该码可
直伪
开本:787毫米×1092毫米1/16印浆:33%字数:813千字
中国建筑工业出血社出版、发行(北京海淀三里河路9号》
如有内容及印装质量问题,请与本社读者服务中心联邪
全国一级建造师执业资格考试用书编写委员会
编写
本书封面印有网上增值服务码。环衬为有中国建筑工业出
举报电话:(010)58337026:举报00:3050159269
本社法律顾问:上海博和律师事务所许爱东律却
2026华版全团一级建班师执业资格考试用书
电话:(010)5833728399:2885381756
2026年1月第一版
机甲工样理与实务
各地新华书店、建筑书店经销
北京市常东印刷有限公司印意
定价:88.00元(含增值服务)
1SBN 978-7-112-31934-3
权所有
(46154)
2026年1月第一次印刷
印必地施上管埋行为,保让上程质量和施工安全,根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质
量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》和国家有关执业资格考试制度的规定,200
牛,人事部和建设部联合姐布了《建适帅执业资格制度暂行规定》(人发[2002]111号)
对从事建设工程项目总承包及施工管理的专业技术人员实行建造师执业资格制度
递造师可以担任建设工程总承包或施工管理的项目负责人,从事法律、行政法规或标准
规范规定的相关业务。实行建造师执业资格制度后,我国大中型工程施工项目负责人田
取得注用建造师资格的人土担任。建造师执业资格制度的建立,将为我国拓展国际建强
市场开解广陶的道路。
考弧实脚办法》(国人部发【2004」16号)和《关于建造师资格考试相关科目专业类别
调整有天问题的通知》(国人厅发【2006」213号)的规定,本编委会组织全国具有较高
理比水平利手高实践经验的专冢、学者,依据“一级建道师执业资格考试大纲(2024年
放广,强与「“2026年放全国一级建适师执业资格考试用书”(以下简称“考试用书”)
仕菊强过程中,避循“以素质测试为基础、以工程实践内容为主导”的指导思想,坚抖
模块化与系统性相结含,理论性与实操性相结合,指导性与实用性相结合,一致性与
巴化相结百时修小原则,百仕5导执业人员提升埋论水半和施工规场实际管理能力
切实还到加强上程坝曰营理、提离工程项目总求包及施工管理考业技术人员素质、规花
她工富埋行为、保让1程质量和施工妥全的目的
法观及相天知识》《建须工程管理与实务》《公路工程管理与实务》《铁路工程管理与实务
《民航机场工程管理与实务》《港口与航道工程管理与实务》《水利水电工程管理与实务》《矿
业工程管理与实务》《机电工程管理与实务》《市政公用工程管理与实务》《通信与广电工程
管理与实务》《建设工程法律法观选编》。本套考试用书既可作为全国一级建造师执业资格
试学习用书,也可供从事工程管理的其他人员学习使用和高等学校相关考业师生教学参考
向他们表示衷心感谢。
大读者提出宝费慧见。
为丁加独建改上程坝曰富埋,提高上程坝目思承包及师工管埋专业技术人员素质,郑
注册建造师是以考业工程技术为依托、以工程项目管理为主的注册执业人士。注册
疫照《建适帅执业资格制度暂行规定》(人发[2002】111号)、《建造师执业资相
本套考试用书共14册,书名分别为《建设工程经济》《建设工程项目管理》《建设工程
考试用书绸撰者为高等学校、行业协会和施工企业等方面的专家和学者。在此,谨
在考试用书编写过程中,虽经反复推酸核证,仍难免有不妥基至疏调之处,感请厂
全国一级建适帅执业资格考试用书编写委员公
予中国治金建设协会、中国电力建设企业协会等的协同下,组织各行业机电上程领题中其
有专业技术和丰富的鹿工管理经验的专家编写而成的。
轻纺、环保、农林、商贸、军工等各类工业和民用、公用建貌的机电融上坝日,具能上
动包含了设计、采购、安装、调试、试运行、暖工验收、运雅保修的各个防段
修订过程中,遵照全国一级建适师执业资格考试用书弱与委员芸的要求和考试大纳时
神,突出以素质测试为基础、施工实践为主导,体现机电工程各专业的其性与特点,与
考试大纲的内容、结构和体例相结合,与大型工程建设需要相结合,与册工规功兴西程
与
全一致。本次修订中,根据新大纲,增倒了相应知识点内容,联系现场实际充实了案例
使一级建造师执业资格考试用书的内容更加新颖丰富,机电工程加工技术、施工管理的
知识点更加突出,既体现了《建设工程项目管理》《建设工程法规及相关知识》《建设
程经济》的基本原理和方法,又突出了机电工程的施工技术、施工管理、相关法规与杨
准要求和解决现场实践问题的能刀和肥上头际操作能刀。
业协会、中国治金建设协会、中国电力建设企业协会等的支持。调写过程中得到了上海
速工安装集团有限公司、中国机械工业建设集团有限公司、山西省安装集团胺份有限公
司、中建一局集团建设发展有限公司、上海市安装人才培训中心、中国石油大然气第六
建设公司、中国能源建设集团天津电力建设有限公司、上海二十治建设有限公司、成和
建工工业设备安装有限公司、中建安装集团有限公司、陕西化建工程有限质仕公司、
南省工业设备安装有限公司、北京住总建设安装工程有限责任公司、上海能原料投反质
有限公司、中国机械设备工程股份有限公司等单位的大力支持和协朗。在书根的修改利
审查中,得到了中国安装协会行业部的大力支持和帮助,在此表示复心的感谢。
考生提出宝贵慧见,以使进一步修改完善。
本书是由中国安装协会牵头,在中国石油工程建设协会、中国化上肥工企业协云
机电工程包括机概、石油、化工、石化、电力、治金、矿业、建颈、建材、电子
本书修订的依据是《一级建造师执业资格考试大纲(机电工程)》(2024年版),在
本书章、节的编排和《一级建造师执业资格考试大纲(机电工程)》(2U24牛放)
编写组在中国安装协会的领导下,得到了中国石油工程建设协会、中国化工师上
本书虽然经过多次征求意见、修改和审查,但仍难免存在不足之处,股切希望广大
前言的读者免费提供网上增值服务,增值服务分为文档增值服务和全程精讲课程,具体内容
如;
点内容解析、应试技巧、在线答疑,每本图书都会提供相应内容的增值服务。
面讲解,旨在帮助考生掌握重点内容,提高应试水平。课程涵盖全部考试科目。
使用方法如下。
为在线阅读、观看。如果输入兑换码后无法通过验证。请及时与我社联系
为了给一级建造师考试人员提供更优质、持续的服务。我社为购买正版考试图书
文稻增值服务:主要包括各科目的备考指导、学习规划、者试每习方法、重点难
全程精讲课程:由权威老师进行网络在线授课,对考试用书重点难点内容进行全
里多免费增值服务内容敬请关注“建工社微课程”微信服务号,网上免费增值服务
1。计算机用白
wke.cibslizk
comr
2,移动用白
注:增值服务从本书发行之曰起开始提供,至次年新版图书上市时结束,提供形式
客服电话:4008-188-688(周-至周五9:00-17:00
Email:jzs(acabp.com.cn
防盗版举报电话:010-58337026,举报查实重奖
网上增值服务如有不完普之处,敬请广大读者谅解。欢迎提出宝贵意见和建议,谢谢
微信扫墙
访间
信公众号【建造师应试与执业】,与图书综辑团队育接
交流
读者如果对图书中的内容有疑问或间题,可关注律
社
网上免费增值服务说旺
企业微信
井
加
进入且中
免换增值限务
元
到开时国增值眼务偷层
输入进行兄物便搭
的疗省值意务常a
榆入进行烧换激西
在会员中心点击表的限值务李受增值程豸
亭受增值限务第1章 机电1工程常用材料与设
第2章
机电工程专业技术
第3章建筑机电工程施工技术
第4章工业机电工程安装技术
1,1机电工程常用材料
1.2 机电工程常用设备
2.1
工程测量技术
22起重技术
23焊接技术
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术
3,2 建筑电气工程施工技术
3,3通风与空调工程施工技术
3,4智能化系统工程施工技术
3.5 电梯工程安装技术
3.6消防工程施工技术
4.1机械设备安装技术…
4.2工业管道施工技术
4.3 电气装置安装技术
4。4
4.5 防商蚀工程施工技术
4。6
4
4
4.9治炼设备安装技术
自动化仪表工程安装技术
绝热工程施工技术·
石油化工设备安装技术
发电设备安装技术
第1篇机电工程技术
目录
3O
57
68
84
1O3
113
122
134
134
153
168
I85
196
2O5
212
231
24第5章相关法规
第7章 机电工程企业资质与施工组织
第9章施工进度管理
第O意
第
5.1计量的规定
52建设用申及旗工的规定
5.3特种设备的规定
6.1建筑机电工程设计与施工标准
6.2工业机电1程设计与施标准
7.1机电工程企业资质·
7.2 施工项目管理机构
7.3
施工组织设计
8.1工程招标投标
8.2
工程合同管理
9,1触工进度计划
9.3 工程费用-进度偏差分析与控制
1O.1
10.2施工质量预控
1O.3
O4
1O.5
11.1
施工图预算
11.2 施工成本分析与控制
11.3项目资金管理
能工进度控制
工程招标投标与合同管班
施工质量控制策到
施工质量检
施工质量统计与分析
施工质量问题和质量事故处理
施工质量管理
关标准
施成本理
弟2篇机电工程椎关法规与标准
三 机电工程项目管理实务
25g
259
265
271
282
282
297
3O
3O7
311
317
335
335
342
356
356
36O
364
376
376
379
383
388
393
4O2
4O2
4O第12音施工安全爸拜
第13章 绿色建适及施工现场坏现官埋
第14章 机电工程项目资源与协调登班
第15章 机电工程试运行及竣工验收管理
第16章 机电工程运维与保修管理
12.3施工安全事故处理与职业健康
121安全风险管理策划…
12.2施工安全管理规定与实施
13.1煜色施工
132施工现场环境管理
14.1人力资源管理
142工程设备管理
14.3工程材料管理
14.4施工机杨管理
14.5 施工协词管理
15.1试运行管理
15.2 竣工验收管理
16运维理
162保修与回访管理
446
434
439
453
453
46O
466
466
468
475
478
48O
4G
49O
5OO
58
518
52O1,1.7量需杨料的分类及应庄
处包括:铬、钴及其他合金。
其他一些杂质元素。铸铁强度、塑性和韧性较低,但具有优良的铸造性能、很高的减障
和耐赠性、良好的消振性、切削加工性和缺口敏感性低等优点。铸铁广泛应用于机械御
造、治金、石油化工、电力、建筑机电等行业。加入一定量的合金元素,形成合金铸
铁;常用的合金铸铁有:耐唐铸候、时热衍铁、耐蚀钙铁等。
碱加工,王要用作生产可般铸铁的毛坯和副作时磨预的零部件
制造弹簧支塑、低压网门、低压周、管接头等受冲击和振动的零件
铸铁高,生产工艺比可般铸铁间单。而且还可以通过热处理进一步提高其机板性能
排气管、架油机缸置、副动零件等万面的应用取得了良好的效果
制成一般工程构件、机械零件和工具等。工程用铸造碳钢用于各种铸钢件
素结构钢两类。优质碳素结构钢与普通碳素结构钢相比,硫、磷及其他非金属夹杂物的
含量较低。主要用于铁道、桥梁、各类建须工程,制造承受静截荷的各种金属构件及不
1.黑色金康材料的分类及应库
黑色金属主要包括:纯铁、铸铁、碳素钢和合金钢等。广义的黑色金展原本四
钙铁
铸铁的含碳量大于2.11%(钢的含碳量小于2.11%)。铸铁还含有较多的Si、Mn和
(1)般据铸铁中图口形式不问的分类
①曰口等铁。其断口呈银曰色;曰口铸铁的质地很使,不容易切削,不易进行机
(2灰口铸铁。其酬口呈暗灰色;是应用最厂的衍铁
③麻山诗就。山量黑日相间的麻点;因其有牧大要胞住。敌上业上应用很少
1Z1根估语中石墨形金小计工
(1)晋通厌锈铁。锈铁中石墨呈片状存在
②可锻铸铁。铸铁中石墨呈团累状存在:有较高的强度、塑性和冲击韧度。用于
③球塑衍铁。衍铁中石墨茔球状存在;这类铸铁不仅机板性能比灰口铸铁和可银
④两墨铸铁。饼造丽加题化剂(领、钦或精土)后凝固而制得:在汽车发动机
碳素钢(碳钢),是碳的质量分数为0.0218%~2.11%的铁碳合金。碳素钢通常利
(1)碳素结构钢。含碳量一般为0.05%~0.70%。可分为普通碳素结构钢和优质硒
机电工程常用材料
第1章机电或程常目材与设肴
第1篇机电二程技术
看本章精讲课
第2第1篇机电工程技木
重要、不需要恐处埋的机械零件和一数焊孩件。
人一些使钢变雅的元素,使钢切削时切削易脆所成碎屑、从而有利于提高切削速度和处
长刀具寿命;用于制造螺栓、螺母、销钉、轴、肾接头等
强度、初性和泽透性;迪常要经过热处理后便用。王要包指合金培构钢和合金平黄钢网
大类,是适用于剂适机器和机椒零件的合金删。
钢,迪常用作高速切阴工具。王要用来翻适中、高速切朋刀具,如牛力、统小、啉化
估
钢、品位时磨制等.用十作1棒和年强结积件。
于制造滚动轴承滚珠、滚柱和轴承套圈、也可用于制作精带量且、冲梳、量具等
于制造锅炉、汽轮机、动力机根、工业炉等高温下工作的零部件。这些都件除要求高滥
强府和抗高温氧化脑蚀外。还要求有足能的韧性、良好的可加工性和焊接性等
在各种侵蚀性强烈的介质中能报抗周蚀作用的钢称为时酸钢
括软盛刚、水磁钢、无磁钢以及符殊弹性钢、符烁影胀钢、高电阻钢等
量的合金元素(含量<5%),韧性高于碳素结构钢,具有良好的焊接性能、良好的加
工性能和耐腐蚀性能。做合金钢多轧用成椒材、型材、无建钢管寺。
始可5.客量小(.M
金压,骨金证及器归金面
钼
钼、钨等;稀有分散金属镓、钢、错等;稻土金属航、钇、镧等:放射性金属锡、铀
(2)碳素工具钢。用于制作刃其、模具和量具的碳素钢。易切削结柯钢在钢中加
3合金
合金钢是在碳素钢的基础上添加一种或多种合金元素而得到的多元合金
(1)机械结构合金钢。在优质碳素钢中适当加人一种或数种合金元素,提高钢
(2)高速钢(锋钢)。以马、留、备、钒、萜为王要合金元素的高顿高台金来比何
(4】药积爷含明,制柄保指盐轴唐管省动制额,省领镇助钢、水川养荷用合
(4)轴承钢。主要有高碳铬轴承钢、卷碳轴求钢、高温轴承钢、中碳轴承钢等。用
(5)耐热钢。在高温下具有较高的强厘和度好化学稳定性的合金铜。耐热钢常用
(6)不锈时酸钢。分为不铸的和前酸钢两种。在空气中能张抗属理的标为个锈钢
(7)特殊物理性能钢。具有特妹磁性、电性、弹性、野胀性等初理特住的钢,
4)低合金钢
(1)低合金高强度结构钢。是在含碳量≤0.20%的碳素结构钢的基础上,加人少
(2)低合金耐热钢。含有一种或几种合金元素,一般钢中所含合金兀素的总量个
Z.自P西M科ITNWH
1)有色金愿及有色合金
(1)有也金属。是铁、锰、路以外的所有金属的犹称。有巴金属可分为控金属、里
(110合属象图小十40/m。铭。、钾。钢。西清
②重金属密唐大于4.5z/cm2、如铜、镍、铅、锌、锡、锑、汞等
③贵金属价格比较品费、地秃中含量低、提纯困难、化学性质稳定,如金、银
④稀有金属在地秃中含量较少。包括:稀有轻金属锂、铯等:稀有难熔金属钛社
兀素的合金。有色合金有;铝合金、铜合金、钛合金、锌合金、读合金、课合金、钼台
金考。有色合金的强度和使度比纯金属高、电阻比纯金属大、电阻强度系数小,具有民
好的综合性能。
66024℃,留的化学性能十分洁泼,塑性好,强度低。适用于冷加工成型,如乳祠、预
压、候取、存中、弯曲寄,加上成音种形次复架的利件。了它应用于建况、机微湖造
中十产品和体班部业毒测项
明一般特性,还具有合金的具体将性。留合金的错度为263~2.85z/cm,有较高的强
度(a.为110~650MPa),比通度孩近高合金制,比阴度超过制,有民好的铸适性鹿材
盟住加上住鹿,民对的导电、导恐性能,民好的雨蚀性和可解性,可作结构材料使用
在瓶大、航空、父通运葡、建须、机电中有看厂之的应用
具有需度小、强度高、抗震力强、散热性好、抗电盛干扰性好、绿色环保等优点,主
应用于电子电气、航空航天、汽车制造、建须材料等领域
现紫红色,所以也称为紫铜,其需度为889a/cm2(20℃),焰点为1083℃,具有良好
的导电住、导热性等。可以进行各种冷、恐加工。铜包括高纯制、初制、脱氧制、尤
造,又可以用于变形加工。通常变形铜合金可以用于铸适。而铸造钢合金却不能进行钢
造、挤压、深冲和拉授等登形加工
甲页铜)。二元以上管金黄铜标为特探黄钢(夏杂黄钢)。特妹黄制通度高、梗度大
丽化字腐医性须;切削加上的机碱性能也权突出。由黄钢所拉成的无缝钢营,质软、
带住能强,可用于热父换蓿和穆避器、似温管路等。还可制造被材、杀材、棒材、
材
联、锌、船等元素的称为复杂白钢,锰铜、康铜、考铜是含锰量不间的锰白制。工业用
曰铜分为结构曰前和电工日剂两大类。结构白钢的特点是机板性能和射烛性好,色泽天
观;广泛用于制造精密机械、化工机概等。电工白朝有良好的热电性能,是祠造精密电
工仅器、变阻器、精酱电阻、应变片、热电偶导用的材科
铜,在育铜名子丽冠以第一王要添加元素的名标,如锡育钢、留育制、留育钢、破青
等。锅青铜的铸造性能、减摩性能、机械性能好,适用于制造轴承、蜗轮、齿轮等;铝
(2)有色合金。是以一种有色金属为基体(通常大于50%)、加人一种或多种其他
)铝及铝合金
(1)留。是一种银日色的轻金属,20℃时的需度为2.698x/cm。留的熔点为
(2)绍管金。是酪加一定重的具他管金兀系的管签,是控金属材料。留管金其有
例如:铝镁合金是以镁为主要落加元素的智合金,含镁约为3%~10%,铝镁合金
3)铜及铜合金
(1)铜(纯铜)。外观呈现政现红色。是有光泽、有延展性的金属,表面氧化时兰
(2)钢合金。疫材科形成可分为诱造制合金和变形铜合金。刷合金既可以用于
山页钢。是田钢和择所理成的管金。用鲜一兀管金强成时页钢称为营通页钢(间
②白铜。是以镍为主要添加元素的制合金。钢镖二元合金称为晋通白钥;加有锰
③青铜。是以儒为王要添加元素的铜合金。除黄制、日例以外的制合金均标为青
第1章 机电工程常用材料与设备育铜是规化发动机和磨床)它便用的籀求材料;箔育钢强度前,明常住和明速住对,
用于诗益高额何的卤花、细套等;敬育钢的津住被限前,牙电住对,应用于葡监稍密
黄和电接触元件,破青制还用来副适煤矿、酒库等使用的无火花工具。
气腐蚀。钛的需度为4.54g/cm,比钢轻43%,其密度高于铝,但做于钢、钢和课,其
比强度在金属中排名第一。杂质含量对钛的性能有很大影响。少量杂质可以显著提高
的强度,因此,工业纯钛的强度较高。接近高强度铝合金的水平。
钢密度的60%。钛合金具有密度低、比强度大、耐屑蚀性能好、使用性能好等优点
是理想的航天工程结构材料。主要用于制造工作温度低于350℃的石化换热器、反应
酱、船的部件、飞机蒙皮等。
性、能与多种金属剂成性能优良的合金。王要以锻锋、鲜基合金、氧化锌时形式应用于
建筑、轻工、机械等行业。锾锌指在科科的表面锾一层锋以起到美观、防锈等作用的表
向外理书术,现在下器来用视醇锋万续。用十制科和钢药和件的考面谢层
硬度均大为报高、尤其是锌铜钛合金的综合机械性能已接近或达到铝合金、黄铜、灰锁
铁的水平、式抗蝇变性能也大幅厘被提高。锋合金广泛应用于汽车制造和机械行业中压
器呼应各即济呼
材料
态可分为纤维增强、颗粒增强和品须增强金属基复合材料:按金属基体可分为铝基、铁
基、课基、领基、时恐金属基等夏合材科,用十航大、瓶至、电于、瓦牛等上业甲;孩
增强材料可分为玻璃外雅、碳外维、朝纤维、石和外雅、金属空等。
特点。用于嗣适各种瓶大、肌空、汽牛、电于等高性配结构件。
单组元合金相比、综合性能优越,造合一些特殊工作环境。包括钦钢、智钢、钢钢、铁
小歌码、四小球网等习管科
高温、耐磨损、等热等电性好、阻尼减振、电概屏蔽、且制造成本低等特点。用于石泪
化工、航天、食品、医药、电力、机械等行业,如稠适压力答器、儒雕、瓶大和腻空
部件等。
第1篇机电工程技术
4)钛及钛合金
(1)钛、是一种银白色的金属、其特征为康量轻、强度高,具有企属光泽,时湿
(2)钛合金。是铁与其他金属制成的合金。钛合金的需度通带约为4.51z/em2,关
物子人子
(1)铎。具有民好的压处性、时带性、抗腐蚀性、铸适性,且有很对的常温机确
(2)锌合金。算不身的强度和镜厘不高,但在与智、铜等组成合金后,其强度和
3,常用金属皇合材科的分类及应片
金属复合材料是由两种及以上不间性质的材料,迪过物理或化学的万法组成的
1)金属基复合材料的分类及应用
(1)金属基复合材料。接用途可分为结构复合材料与功能复合材料;按增强材料形
(2)金周基复合材科具有局比强度、高比模量、尺可根定住、雨热性考王要在配
Z1币强不号石M科IT及则H
(1)金属层状复合材料由几层不间性能的材料通过热乳、焊接工艺夏合面成,与
(2)金重层状为合材料明根需清零,截箔个间材题的是省材料、其有需属理、污染、不混生细菌、内壁光滑、不积垢、水阻小、施工方便、成本低等优点。厂泛应用
于石油、化工、建须、通信、电力和地下输气管道等领域
性好、重量轻、秀命长、施工方使、成本低等优点。厂泛应用于建筑、工业等机电工
程甲
7.1.2 非蛋禹材料时分类及应用
面科、里型和量结孝工7.都政到兀非蛋题间体制科
性胶凝材料。加水视拌后成浆体,能在空气中梗化或者在水中便化,开能把砂、石等
科年固地股结在一起,厂泛应用在建设工程中
温材科。常用的保温杨有膨胀珍探岩类、离心玻埚杨类、超细玻墒相类、微扎桂酸完
矿相类、岩相类等。保温相可加工成纤维磁、板、纸、布、绳等制品、厂泛应用于工
富炉、锅炉内衬、胥衬隔热耐火保温,燕汽机、燃气机等热工设备的隔热保温,高温冒
道家性隔恐材科,恐反应器的保温隔热,各种设备的防火等
领四、页的面国次科。制现利有有种公到光亏和况制释。怎承我有能对
时高盖性能、一定的高温力学性能、民好的体枳稳定性、抗各种侵蚀性的烙渣及气体的
性能等。砌筑材料厂泛用于钢铁、有色金属、石化、建材、电力等行业的高温卯酱或间
温容游机1划爸刚因新药粒。日能为葡墨0雪中的部件材割事
辊有松御。小。个年该。取承字开面。本门系价同作、部情能通。口
大
品有建弧陶瓷、电气绝缘陶瓷、化工陶瓷、多孔两瓷等
同觉、碳化硅周觉、氯化胡陶宽等。疫照周凳材科的性能和用遂个同,可分为结构民
瓷、功能阴院
3】金属与非金属夏含材科的特点及应片
(1)钢塑复合营既有钢管的强度和刚度,义有塑科管的丽化字腐蚀住能,具有大
(2)铝塑复合管有与金属管材相当的强度、具有电屏藏和磁屏蔽作用、隔热保温
1.#M科Hf4ANNR
硅酸盐材料是以大然可物或人工合成的各种硅酸盐化合物为基本原科,经粉碎
水
水泥是以硅酸钙为王要成分的桂酸益水泥熟料,加人适量石膏,带强制成的水
侯
保温和是由高纯度的黏土烈科、氧化错粉、硅石粉、督类砂等原科制成的新型例
3)砌环料
砌筑材料按矿物组成分为氧化硅质、硅酸智质、镁质、白云石质、微榄石质、含
4
国答带以勒十清体都金额为原料。给和末价理。以型,它动列称加1面址
十
国智情照配科米配用分为音州调智和称种隔智
①晋通陶宽是以大然硅酸盐矿物为主要原料,如黏土、石英、长石等,其王要用
2)特种网宽是以统度较高的人工合成化合物为王要原料。如氧化铅两凳、氮化码
第1章机电工程常用材料与设智m人潮小T量的对林 品组和重 家可用叶片
、调、个电。指年。外指、方布调、清明
午杨与机团图器、属码四雀等。
非硅酸盐材料、主要有碳化硅、氧化铝网瓷、硼酸盐、硫化物或确、使质、铬读质前火
材料和碳系材释等。
物、硅化物以及各种无机非金属化合物经特妹的无进工艺剂成的材料。
剂、增塑剂、稳定剂、防老化剂等),在一定温度、压力卜塑副成整。孩揪成整工艺个
、个有地动年地。的作期科。动用而病都额/需。擦/而。都/面
用十单列管围、出型部官、作1国账理考件应码空指器率
十结。了拟后义机。明以应为物而理型。家/师、家激/循、家以而、家本/
等、优点是加工成型简便。瓦有较好的机械性能、缺点是耐热性和刚性比较差。
米用聚氯乙始制作;热水管常用附热性高的氯化聚氯乙烯或聚丁烯制作;泡深型科恐与
率被低,相对需度小,特别适于用作屋顶和外墙隔热保温材料,在冷库中用得更多。架
四报乙烯厂花应用于化工领域的强颜蚀性介质箱送管道;发泡聚苯乙烯常用作建须的例
材
构,受恐后个再貌化,通熟卜发生分解板环,不可以反复成型。优点是雨恐性高,受出
个宜变形等,联点是机被性能不好,但可加人填料来提局强度。这类塑科如酚醛塑科
环氧科
小f为不和根
辊牛职。个到流。职带下本、几字带。」刀用下面雷、班
件等
中4效
【2)降凳前品的用述
陶凳洞品王要用十防商蚀工程,如管件、网1、管材、泵用零件、釉承等
山额你体留参于必用十明的,取盐湖。量物,形流第日尺可箱盐的而
2陶参用十切1其。能租。明位系件。繁他件。方机物件希
切眼通签用十银配并方。分m物木。出十书不。年额书不。外原科字制理
5)特秆新在无机非金属材料
(1)晋通非金属材料是以硅酸盐为主安成分的材料、并包括一些生严工乙相近的
(2)符种看型尤机非金属材料王要指用氧化物、氮化物、碳化物、相化物、硫化
/.T-+MHHNIT4ANNR
型科是以合成的或大然的树脂作为王要成分,添加一些霜助材科(如填料、固化
1)码勤件勤科章以势期年树丽为十徐理分。加1勤作银型后租程新获到型获
例山:软管章来用低常唐家乙而制作:建工管案用中、繁周案乙需而作:水
(2)燕固性型科是以热固性树脂为王体成分,加工固化成犁后具有网状体型的
例如:外氧塑科可用来相作有需量具、电于仅表装置,配萄电器距家骤等
核取带程程面像作到最矿十制彩。下章用年歉、省、增能剂里。性制科
1)天然慢取律件面对。且们能对大、出部现件对、小两水到行豆。有教对等,用于刑适密封件、村枚、村里等。
分为大然外雉、人适外维与合成外维
再经这化学处理及机械加工而成的
行W有雪(部)的(1。因运()/面
(1因能+(因)和最/需十(取)和。价山,章黄用十两
作1W下压B。5可田、W.他、源部季
涂料的主要功能是:保护被涂覆物体免受各种作用而发生表面的破坏;具有装饰效果
并能防火、防静电、防损射,
适用于水、海水、温水、油、气体等介质的籀送、聚氯乙烯涂型钢管适用于水、再水
油、气体等介所的输送。
氧呋确构脂读、时库树脂读等。
连孩在一起。孩照稻结剂的基科类型分为大然粘结剂和合成粘结剂
码的N.量明/前
科、为里章面程后到利限川:制和纳刀用十几牛的钟、飞机画、机
5中
及活净空调、酸碱性坏境和防拜烟系统不适用
但对酸碱性环境和防排烟系统不适用,
高等级洁净区、防排烟系统以及相对湿度95%以上的系统不适用
高等级洁净区、酸碱性环境以及相对避度80%以上的系统不造用
(2)合成橡服有氯化橡胶、」苯橡胶、氯1橡胶、氯顿化聚乙婚橡胶、」酮稼服
3)纤维
纤维是具有很大长径比和一定柔韧性的纤细物质。按原材料及生产过程不同、可
(1)天然纤维。有枧花、麻、羊毛、蚕丝等
(2)人适外维。是利用目然界中的木科、户书、杨绒等原科经过制泵提取外维素
15合比排。称利用湖。如。大苏7部能料年广翻信到计强制命~常用到
4涂料与油
111深科备一种深德十徐测出考面并形班体环件满服到会里来状金到的知
例如;涂塑钢管其有优良的时腐蚀性能和比较小的摩擦阻力。环氧树脂涂塑钢管
(2)油漆厂泛用于设备管道工程中的防锈保护。例如;清漆、冷固坏氧树脂檬、坩
5粘结
稻结剂是用来将其他材料粘接在一起的材料。迪过稻附作用,使同质或异质材利
111常用粉结有外置额面称结。除损时粉结。因而的全种的。
1之1外重糊所种们员得能申到和动刀。刘含地。小精、增题、陶智、极配、
3.非金康敬材和管材的分类及应片
1)非金属板材的分类及应用
(1)酚醛复合板材。适用于制作做、中压空调系统及潮湿环境的风管,但对高生
(2)聚氨图夏合椒材。适用十湖作低、中、高压洁净空调系疏及潮湿坏境的风管
(3)有机玻调钢板材。适用于制作低、中压空调系统及酸碱性环境的风管、但对
(4)无机玻调钢板材。适用于制作低、中压空调系统及防排烟系统的风管,但对
第1量机电工程常用材料与般备混凝土管。混凝土管常用于排水管:自应力混凝土管和预应力混凝土管常用于输水管
够励泥疑土管常用于排水管和并管。
聚内烯管(PP管)、馊聚氯乙烯管(PVC-U管)、氯化聚氯乙婚管(PVC-C管)、热型
性型科管、有机玻璃管、铝型复合管(PAP管)等。
但其树低温性差、易老化,常用十流体霸运。
17称浓到涂件下。相用十1。部1W气排污排面输及湖你次部
反领,外动层用保材管个字外养里。则动层案用中繁海重,而用作区承管
工班、工味、工与。种国家区用水你:以物层案用它款/运明。
限.中HT双N田肾
1.1.3 电气材料的分类及应庄
线等
线等
常用的有铅较线和钢芯错胶线。钢芯皆致残用于各种电压等级的长距离籀电线路,孔拉
电等大。一解用十期即微单、例。一火。有不为业4
截面积为7Omm。
线(LMY)用于变配电系统中的汇流排装置和车间低压架空母线等。同钢用于接地
线和接闪绳、常用的铜母线规格有100×10等、扁钢现格有25×4、40×4等
中多米用聚温乙师绝骤制导线。绝骤导线的线芯材料有制芯和留芯《很少采用),机电
工程中常用的导线截面有1.5mm2、2.5mm2、4mm2………240mm2等
BVV-05kV-2×15mm,表示塑料护套铜芯线,额定电压为500V,2芯,截面积为15mm
第1机电工程技木
(3)即繁最/缩相材、适用十相作流用至常翻微到排风杀称风官
2)非金属管材的分类及应用
(1)无机非金属管材。一般有混凝土管、自应力混凝土管、预应力混凝土管、钢丽
(2)有机和复合管材。常用的有聚乙烯管(PE管)、交联聚乙烯管(PE-X管)
①聚乙师管(PE管)。尤毒,可用于箱送生活用水
2聚内媚管(PP管)。其陶性、强度、硬度和弹性等机板性能均高十聚乙烯管
)部密面/,前管(V一宜,用十率1和排不,科丽字年和丽执作眼酒
命划为爷管A管有爷省学理肌1时水和相再。评管容易背国m
1,导线的分类及应用
导线是用来传送电能和信号的。孩其性能、结构和特点可分为裸导线、绝缘导
1保导线
裸导线没有绝缘层、散热好,可输送较大电流。常用的有圆单线、裸绞线和型
(1)探数线。禄救残王要用十架空残路,具有民好的导电性能和足够的机板强度
乙业、w或有到龙、而业、雅镇,如形御到或(M型?和你而词
例如:TMY-10×10,表不便铜母线,竞100mm、厚10mm
2绝缘导线
绝骤导线孩绝缘层材科来分有聚氯乙解绝缘导线、稼股绝缘导线等。在建貌工样
例如:BV-0.5kV-1.5mm2,表示塑料钢芯线,额定电压为500V,截面积为1.5mm铜芯和铝芯电缆;按绝缘材料分有纸绝缘电瓶、橡胶绝缘电缆、塑料绝缘电缆等;电
还分为阻燃电缢和耐火电额。电缆的结构主要有三个部分,即规芯、绝骤层和保护层
保护层义分为内保护层和外保护层。
十安至几千安,额定电压为220V~500kV及以上。
电压为26/55kV,5必,回积为240mm
的不同,阻燃电缆分为含卤阻燃电缆及无南低烟阻燃电缆。无岗低烟阻燃电缆是指由
个言冈系(下、C、所、1、A),个宫铅、销、督、求等物质的胶释嗣成、燃烧时严
生的烟尘较少。且不会发出有毒烟雾,燃烧时的腐蚀性较低。因此对环境产生的危害
小
氧化物作为阻燃剂,氢氧化物又称为碱,其特性是容易吸收空气中的水分(湖解)。溺
解的药采是绝缘层的体枳电阻系数大幅下降,由原来的17M2/km可降至0.1MQ/km
网种类别,A类是在火焰温度950~1000℃时,能持续供电90min;B类是在火焰温度
730~800℃时,能持疾供电90min。前火电现厂泛应用于高层建须、地铁、地下面场
大型电站及重要的上矿企业等有天杨所。制火电缆在建筑物燃瓷时,伴随看水喷淋的情
况下,电缆仍可保蒋线路完整运行
聚缩经护管制芯里刀里级。明题铵在对六岗做侧日有时火思求的室内。医道中
感砌所时,应自先选用A类雨火电现。际上还情况外且电服配置数量少时,可米用
尖附火电现。丽火电现大多用作应冠电源的供电田路,要求火灾时止常工作。船火电
补比号E时只配田师料
楚无机初,铜和氧化铁时婚点分剂为1083℃和2800℃,防火性能特住,还具有时高温
(电现元计长期上作温度达250℃)、防爆、载流量大、机碱强度高、寿命长、接地性
良好等优点。但价格贵、工艺复杂、不适合潮湿环境、施工难度大。在油灌区、重要木
结构公共建筑、高温场所等时火要求高的场合、可来用氧化领电通。由于氧化续电现明
乙,电筑的方类及应用
电缆按用途分有电力电缆、通信电缆、控制电缆和信号电缆等:按线芯材质分有
1)电力电结
电力电缆是用以传输和分配电能的产品。主要用在输变电线路中,工作电流在几
【1)剪科绳缘电力电须
塑科绝嫁电力电缆中,应用最厂泛的是交联聚乙烯绝缘电力电绳
例如:YJY-26/35-3×240,表水交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜芯电力电额,额定
阻燃电缆是指残焰或残灼在限定时间内震自行想火的电绖。根搭电须阻燃材利
阻燃电缆分为A、B、C三个类别、A类最高。无面低烟的聚烯烃材料主要采用氢
(3)时火电
耐火电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。分为A、
例训:WDN【A、B)一Y,考不六低调(A、R1举解火强肠不班器7徐端绳
当新火用级用十里须常重的重细家调、电须要层中、或位十油堂、油库耐计常易
(4)氧化铁电
氧化铁电现是田用芯、钢护套、氧化铁绝缘材科加工而成的。氧化赁电须的材料
第1章 机电工程常用材料与设简材料及工艺的特殊性,截面积为25mm°以上的多芯电巍均由单芯电现组成
BTTZ-5×1×25,表示重型铜护套氧化镁绝缘铜芯电力电缆,5根,甲芯,截曲积为
25mmm
长度根据设计要求决定,缩短了施工周期。减少了材料费用和旅工费用、保证丁配电的
安全性和可靠性。分支电施广泛应用在各种中高层建筑中,作为供配电的主、十线电须
使用
阻燃耐火型箱照交联聚乙烯绝缘聚烯殓护套制芯电力电现(WD2N-YJE型)考,可精
据分支电缆的使用场合对阻燃、耐火的要求程度,选择相应的电缆类型。
规格及总有效长度;各分支电绳的型号、规格及各段有效长度;各分支接头在主电频
上的位置(尺寸);安装方式(重直沿墙敷设、水平架空敷设等);所需分支电缆吊头、
横繁吊挂等附件型号、现格和数量。
则采用高强度、抗蜡变、高学电率的铝合金材料。在满足相同导电性能的丽提卜,铭台
金统频的重量是同样载流量的钢缆的一半,合金留导体比制来砌得多,弯画性能好,女
装时有更小的弯曲半径,史答易进行嘴子连接。非跑装留合金电力电现道用于至内、随
道、里现沟等场所的敷议,个能承变机微外刀;纪装留管金电刀电现应用丁庭、电
沟、竖开或理地敷政。能承变牧大的机微外刀和批刀。
最好,可应用于高频线路。控制电规一般用十电气控制系貌和电装直的一次系犹。一
次电路的电流较小,因此芯线截面积通常在10mm°以下。控制电缆的线芯多采用铜与
体,其芯线组合有同心式和对纹式。常用的控制电缢有KVV、KVVP等,主要用于交
流500V、直流1000V及以下的控制、信号、保护及测量线路。
输电能的装置,具有体积小、容量大、装拆方便、安全可靠、使用寿命长等优点、适用
于高层建筑、标准)房等场所。
因存在烟图效应、空气型母线槽不能用十垂直安要
中
例如,BTTQ-3×4,表示轻型铜护套氧化镁绝缘铜芯电缆,3芯,截面积为4mm
(5)牙支电貌
分支用题是孩议计要求,田上)预充将分文统制范往王十电现上,分文残载面
分支电缠常用的有交联聚乙筛绝缘聚乙烯护套制芯电力电晚(YJY型)相元冈依
订购分支电缆时。应根据建筑电气设计图确定各配电柜位置,提供主电缆的型号
(6)留合金电貌
电缴的结构形式主要有非程装和铠装的、带PVC护套和个带PVC护签的,共芯残
电
控制电貌的绝缘层材质分别有聚氯乙烟、探乙婚和稼取等。其中以聚乙筛电住能
3.母线精的分类及应用
母线槽是由金属外亮(钢板或铝板)、导电排、绝缘材料及有关附件组成的用以传
1)甘线的方类
《1)空型母线相
母线之间接头用铜片软援过渡,接头之间体积过大,占用了一定空间。应用较少。
(2)器密型母线相
察密型母残槽其有体积小、路构系资、运行可靠、传指电沉人、便丁万核项电维护方使等优点,可用于栩干式供电系统,在高层建筑中得到广泛应用。母线的相间气
原小,母残通过大电流时,产生较大的电动力、便感振荡频率形成套加状态,可能
生收人时哚加。系管型母或帽的南住能牧左,往胞上时容易受潮、查成租间绍蒙电陛
下
法文豫币装的同题。母现残同有一定的空职,便导线的盖升卜降,提高了过载能力,减
少」微报荡噪严,但它广生的杂取电流及感抗要比紧雷式母线槽大得多、相对紧密式利
线精,其防潮和散热功能有明显的提高。
屋个低于300℃;射火时间有60min、90min、120min、180min,满负荷运行可达8h以
上。耐火型母线槽除应通过CCC认证外,还应有国家认可的检测机构出具的型式检验
告
阻概、耐腐蚀等特性,适用于湖程、多尘、高防火要求的工业与民用场最(如化工、地
铁、数据中心)。缺点是散热性较差、成本高。
130℃的阻燃材料包覆。楼层之间应设阻火隔断。应鱼电激应选用耐火型母线槽。母线
槽容动受湖,对十个同的安装场所,应远用不同外壳防护等级的母线槽。一般室内正智
环境可透用防护等级为P40的母线福,消防喷淋区域应选用防护等级为P54或P6
的母线槽。母线槽不能直接和有显著播动和冲击振动的设备连接,应采用软接头加以
连
滚包线漆、覆盖源、硅钢片漆和防电晕漆等;在电机和电气设备中作为绝缘材料。浸汤
漆主要用于浸溃电机、电器的线圈和绝缘零部件,以填充其间脉和微孔,其固化后能在
浸演物体表面形成连续平整的漆膜,并使线圈粘结成一个结实的整体,以提高绝缘结构
的耐潮、导培、击穿强度和机械强度等性能。
现且德裕、10kV及以下电水互感蓿、十式变压器、尸内尸外细缘于、电貌接线盆等
中际可作为想源材科外、还其有火、沙却相保和参作用。部。异一柳文侦。六医。有
能个嫜、无而且化字住质称定时气体。分于中营有电贝性很强的系原子,具有民好的绳
为动1上女
高强度母残槽外完微成瓦沟形式,使母线槽机械强度增加,解决了大跨度安装无
(4)时火型母续相
耐火型母线槽外壳防火材料的耐高温应不低于1100℃;隔鸡层绝缘材料的时高海
【5)树脂说注母续和
例解浣注母残槽采用外氟柯脂全封闭流在工艺,防护等级局达IP68,具有防水
2过线应件
简层建况时撒且翻配电心坑用素带型址绞槽。扎择体从洗用长酬1作混时个献十
4,绝缘材料的分类及应用
绝
主要是以合成树脂或天然树脂等为漆基与某些辅助材料组成。按用遥分为浸演漆
2绝缘
王要有疆注版、浇注胶、包封胶等。主要用在浇注电缆接头和套管、20kV以下电
3纪体
常用时气你强骤材解有命气、乱气、二置体能和六潮体能(8F)。不用下的
用7草机吧工程部用制科句改缘性能和灭驱性能。在均勾电场中、其击穿强度约为空气的3倍。在0.3~0.4MPa下
其击穿强度等于或优于变压器油。广泛用于全封闭组合电器、断路器、气体绝缘变压器
的色
的击穿强度,并改善了设备的散热条件。常用的有变压器油、助路器酒、电容器酒、电
缆油等。在变压器、油断路器、电容器等设备中广泛使用绝缘油来冷却和绝缘。
云母绝缘材料。云母制品主要有云母带、云母板、云母箔和云母玻调四类。云母带是由
胶粘剂粘合云母片或粉云母级与补强材料,经烘十而成。外罩玻埚粉云母审官胶量大
厚度均匀,固化后电气、力学性能较好。适用于电机线圈绝缘。
制)而制成的层状结构的绝绿材彩。层压制品主要包括层压板、管(简、芯)、棒和其
他型材等。层压制品具有良好的电气、力学性能和耐热、耐油、耐霉、耐电弧、防电军
等特性。环氧层压玻璃布板具有优异的绝缘性能、良好的粘结力和较高的热态机微
度、适用于汽轮发电机及其他高压电机中。
1.2 机电工程常用设备
1,2,1通用设备的类塑和性能
为1大
齿轮油泵、直空泵、屏藏泵、潜水泵等。其中离心式泵效率高,结构简单,适用范图
塞泵、柱塞泵和隔顾泵等、回转泵有齿轮泵、螺杆泵和叶片泵等。
集1机电工程技术
4绝泪
在电气设备中,通过绝缘油的浸清和填充,消除了空气和间隙,提高了绝缘介质
5)绝缘
(1)云母制品。主要由云母或粉云母、胶箱剂和补强材料照成,可葡成个同符住时
(2)层压制品。层压制品是由纸或布作底材,浸以不间的胶粘剂,经燕压(或
机电工程通用设备是指通用性强、用途较广泛的机械设备,常用的有:泵、风机
,泉
1泉的类
(1)按《建设工程分类标准》GB/T50841一2013泵设备安装工程类别分类
位括离心式泵、旋涡泵、电动往复泵、柱塞泵、蒸汽往复泵、计量泵、螺杆架
(2)按泵的工作原理和结构形式分类:
①容积式泵。按运动部件运动方式的不同分为往复泵和间转泵两类,往复泵有活
②叶轮式泵。按泵的叶轮和流道结构的特点不同分为离心泵、轴流泵、混流泵和
(3)按泵轴位置可分为:立式泉、卧式录。
(4)按吸口数目可分为:单吸象、双吸录。
(5)按驱动泵的原动机可分为;电动泵、汽轮机泵、梁油机泵、气动隔膜泵等
+
杂的性能参数:主要有流量和物程,还有功举、转迷、双举和汽理余重等量增量主要体现在压力能增加上,通常以压力增量代替扬程来表示。例如:一幢30后
的高层建筑,其酒防水泵的扬程应在130m以上
心孔期风机、需4与现智、翻准满现程,四物飞的风机。盛小在风制
大小也是风机的性能指标,
定功率一般是指输出功率。
洁塞式压留机、回转式骡杆压缩机、离心式压绍机等
机可分为往复式(洁塞式、顾式)压解机和回转式(滑片式、螺秆式、转子式)压缩机
动力式压缩机可分为轴流式压缩机、离心式压缩机和混流式压缩机
平衡式压缩机。例如;大型压缩机都按气缸的排列方向发展,气缸横卧排列在曲轴轴到
互成180°的曲轴两侧,布置成日型、D型、M型,其惯性力基本能平衡,如大型空气
压
高缩机。
(1)流量。是指单位时间内通过录出口猎出的液体量。一般米用体积流量
(2)扬程。是单位重量输送液体从泵人口至出口的能量增量,对于容积式泵,眼
(3)双举。是指水泉的箱出功率(机械功半)与籀人功率(电功率)之比
[日类
(1)孩《建设工程分类称准》GB/T50841—2013风机设备安装工程类别分类;网
(2)按气体往能转听花附部时沉动方同分类;离心员风机、细流式风机、能流或
【5」传后制形孔矿:甲班风机、汤理风机
年」位作二压理到不间矿的:州风机、粒风机、本气机
2性
风机的性能参数:王要有流量、压力、功率、效率和转速,另外,噪声和振动的
(1)流量(风量)。以单位时间内流经风机的气体体积表示
(2)压力(风压)。是指气体在风机内压力升高值。压力有静压、动压和全压之分
(3)功率。风机功半有籀人功率(电功率)、猫出功率(机械功率);铭牌上的器
(4)效率。是指风机的输出功率与输入功率之比
3。
压缩机是一种压缩气体体积并提高气体压力或葡运气体的机器
肚细[的类共
(1)按《建改工程分爽标准》GB/T50841一2013压箱机改备安装工程类别分类
(2)孩所压留的气体个同分类:空气压绍机、氧气压缩机、氨压缩机、天然气压
(3)按照压缩气体方式分类:容积式压缩机和动力式压缩机两大类。容积式压绍
(4)孩成强次数分类:甲级压箱机、两级压缩机、多吸压留机
(3)按气配的和置方式分类:W型压骗称L、扇形压蹈机、M型压缩机、日型压缩机
(6)按气缸的排列方法分类:串联式压缩机、并列式压缩机、复式压缩机、对称
(7)按压缩机的排气最终压力分类:低压压缩机、中压压瘤机、高压压缩机、融
第1章 机电工程常用材料与设备人功季、输出功率、性能养数等。
刮板输送机、小车输送机、悬挂输送机、斗式提升机、气力输送设备等。
速度和驱动功率:主要工作部件的特征尺寸。
和班自长.西多指块的
1.2.2专用设备的类型和性能
界压力锅炉、超临界压力锅炉、超超临界压力钢炉。
发率[kg/(m2·h)]、锅炉受热面发热率[kJ/(m^·h)]、锅炉热效率(n)
示传热效果越好。一般工业锅炉的受热面蒸发率小于40kz/(m∴·h);热水锅炉的受热
面发热率小于83700kJ/(m·h)。一服工业感煤弱炉恐双举为60%~82%
界压力汽轮机、超临界压力气轮机、稻婚面界压刀汽轮机等
排气压力(MPa)、汽耗(kg/kWh)、转速(r/min)等
第1篇机电工程技术
2)生症利儿的性能
压缩机的性能参数:主要包括容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率、智
4.输送设备
1)输送设备的类平
(1)有挠性牵引件的输送设备类型:带式输送机、链板输送机、刮板输送机、理
(2)无挠性牵引件的输送设备类型:螺旋输送机、滚柱输送机、气力输送机等
2)锚送设备的性前
(1)输送设备的主要参数:输送能力和线路布置(水平运距、提升高度等):输送
(2)输送设备的性能:只能沿着一定路线向一个方向连续输送物料,可进行水平
1。电力工程设备
1)火力发电设备
火力发电设备主要由锅炉、汽轮机、汽轮发电机等设备组成
(1)的炉的类见
①按照特种设备目录分;承压蒸汽锅炉、承压热水钢炉、有机热载体锅炉
②按用途分类分:电站幅炉、工业锅炉、船用锅炉等。
③按锅炉出口工质压力分:低压锅炉、中压制炉、高压弱炉、超高压锅炉、业
④按所用燃料分;固体燃料锅炉、液体燃料锅炉、气体燃料锅炉、余热钢炉等
【2)篇炉的王要性能零数
锅炉的主要性能参数有蒸发量(/h)、压力(MPa)、温度(℃)、锅炉受热面热
例如:锅炉受热面蒸发率或发热率是反映钢炉工作强度的指标、其数值越大,表
(3)汽轮机的类型
①按工作原理分:冲动式汽轮机,反动式汽轮机、冲动、反动联合汽轮机等
②按热力过程分:凝汽式、背压式、抽气式、抽气背压式和中间再热式汽轮机等
③按蒸汽压力分:低压汽轮机、中压汽轮机、高压汽轮机、超高压汽轮机、亚临
④按蒸汽流动方向分:轴流式汽轮机、辐流式汽轮机等。
(4)汽轮机的性能参题
汽轮机的性能参数有功率(MW)、主汽压力(MPa)、主汽温度(℃)、进气量(/h)局磁绕组、护环、中心环和风扇等组成
定电流、效率、励磁电压、励磁电流、绕组接法等。
湖强动机和、满汽方牛溺、干架、干管谓。有汗蹈。摄汗箱和稳本涨常。杨品份各
水担总核反应的主要部分。
低压加热器、主给水泵、凝结水泵、主变压器和循环水泵等
系统、电控系统和防雷保护系统组成。发电机位于机舱与轮毅之间。直驱式风电机组初
船里面取清了发电机、齿轮变速系统,将发电机直接外置到与轮毅连接部分
故障率。由于直驱式发电机水磁材料在振动、冲击、高温情况下容易出现失感现象,尤
法在现场条件下检修,所以一且出现问题只有返厂维修
齿轮变速系统、制动系统、偏航系统、冷却系统等。
且孩连接而增加叶片的冲击载荷,并且将其直接传递到发电机上、降低了发电机的战
时秀败。曰刚,陆上风电动普想米用的王流机型为切举15MW、20MW和30MW机型
海上风场机跑容量普通在40MW以上
器、著电池组成。若要为交流负载供电,还需要配置交流逆变器
网要求的交流电之后直接接人公共电间。主要由光伏电池组件、开网迎变器、公兵电
网、监控系境组成
(5)汽轮发电机[独成
定子主要由机座、定子铁芯、定子缆组、端盖等部分组成。转子主要由转子锻件
(6)汽轮发电机的性能参数
六驼发电机的性能参数有额定容量、砌定转速、极数、砌定频率、功率因数、微
2)核能友电设音
(1)核岛设备:包括反应堆堆芯、燃料转运装置、反应堆压力容器、堆内构件、控
(2)常观尚汉备:包拈气驼机、发电机、除氧器、能汽器、汽水分离再烈器、
(3)辅助系统设备:包括核蒸汽供应系统之外的部分。即化学制水、制氧、压缩
3)风力发电i设备
(1)风力发电机组的组成
①直坚式风电机组:主要由塔简(支撑塔)、机能总成、发电机、叶轮总成、测风
直驱机具有结构简单、可靠性强、效率高、维护成本低等优点,降低了风机机糖
2双惯式风电机组:主要由培商、机舱、叶轮组成。机舱内集成了发电机系统
双颂式风电机组是在叶轮与发电机之间增加丁登速箱、群免了发用机百接与叶弱
(2)风力爱电机组的性能参数
风力发电机组的性能参数很多、其中额定功率和叶轮直径是风力发电机组最重要
4)元状发电设备
【11体方中异托时
①独立光伏发电系统。也叫离网光伏发电。主要由太阳能电池组件、充放电控制
②并网光伏发电系统。是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合电
③分布式光伏发电系统。又称为分散式发电或分布式供能,基本设备包括光伏电
第1章 机电工程常用材料与设备池组件、光伏方阵支架、直流汇流箱、直流配电柜、并网逆变器、交流配电柜及供电系
统监控装置和环境监测衰置等设备
光热发电,目前国内常见的是槽式光鸡发电和塔式光热发电
加热换热工质,再经热交换器加热水,产生过热蒸汽,驱动汽轮机带动发电机发电。相
式太阳能聚光集热器的结构主要由槽式抛物面反射镜、集热管、跟踪机构组成。
热交换器与水进行热量交换,精水加热成过热蔬汽,驱动汽轮机带动发电机发电。培式
光恐发电设备有定日镜和培顶吸恐器等。
中压设备、16MPa≤P<10MPa:高压设备,10MP≤P<100MPa:超高压设备
P210nMPaP
20t/h(14M1M)8级钢炉
sWt/h T1abu)a6i
次高压及以下A级锅炉
高压及以上A圾钢炉
C、D圾银
锅炉类别
表3.1-6 钢炉整体水压试验时试验压力允许压障
锅随(亮)工作压力(MP8】
表3.1-5
锅炉的水压试验压大
O.8~1.6
任何压力
任何压力
任何压力
O8
1,6
15像保I焉1丁体压力,但不l子门
|锅两(亮)工作压力加0.4
11.25倍锅高(壳)工作医力
介质出口工作压力的126倍,并且不小于省
丨煤偏进口工作压力的1.1信
1.5倍两热器的工作压力
为了件乐
1+58018
试验压力(MPa)
p6C
△pO.4C
pO5
△pO.10
pOE压力后胀口处个满水珠;衍铁的炉、诱留耐炉萌片的密封处在降到飘定工作压力后不
水环;水压试验后,没有发现明显残余变形
且成霉与两座带封面不应确水,
力的1.5借,但个得小于0.6MPa。试验压力卜10min内尤压降、无漏
较,但个得小十04MPa。满水试验满水后静置24h个漫不漏;水生试验在试鞍压力
10min 因无压降,不零不调。
工参求为作本刀到1情:旧个小十面为~。原
量同
与来半明。通几、的水出断系。w以系理国反上作床川即位水张调
验,间时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。高温热水供酸系统,试验压力应为
统填点工作本力加0.4MP。型料管及复合管的热水供暖系统,应以系统顶点工作压力
加0.2MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa
工作压力后检查,个海不调;型科管的供暖系统应在试验压力卜1h内压力降个大子
0.05MPa,然后降压全工作压力的1.15借,模压2h,压力降个大于0.03MPa,同时各避
孩处个渗不确。至外供熟官道做水压试验时,试验管道上的例应升眉,开应与非试
管道隔断
Ⅲ水小言形刚、铁情季深地,日不但小作理为管精
为合格
整权标准》GB30Z/5一20ZZ时要水,调量后时女笙阀应互即加领或错封
好记逼行i记录
验床力10min内压力降不大于005MPa、然后降至工作压力检查、不渗不潮。供热管通
圆水本氏粒管格要求:在受水元件金属壁相释缝上汉有不珠和水旁;当降到上M
(2)锅炉的阀1(元其是安全阀)应逵个在其公称压力的1.25借卜进行产需性试验
(3)供暖分汽缸(分水器、集水器)安装前应讲行水压试验。试验压力为工作日
(4)微口稻、骤安蒙丽应做满水试验;需闭箱、罐应以工作压力的15借做水压词
(5)散热器组对后,以及整组出/的散热器在安装之丽应微水压试较。试验生
2)至内供暖管通系犹试压、冲洗及试运行和调记
111四和管都价任H
供画系安劳章华。冒用保之明讲行承体证,面新床村管W矿零求
钢管及复合管的供暖系统应在试验压力卜10min内压力降个大于0.02MPa,降全
(2)室内供酸管道系统冲洗
系统底压合格后,应对系统进行冲流开清扫过滤器及除污器。现场规察,且全用
(1)内任管组各给任证行通行
乘现御法不学M开水、加移。讲行说立行和调证。现整、源重命海通示W卷
满对安堂阀应进仃定本检整和调整,整定成刀应符合议计及《病炉女装上程施工
安全两经最紧调暨后,整体出)的锅炉应带负荷正常连续试运行4~24h,开应侧
3】至外供恐管道系统试压、冲洗及调试
【11证风鲁通部经石
室外供热管道的水压试验压力应为工作压力的1.5倍、但不得小于0.6MPa。在试
第3章建筑机电工程施工技术做水压试验时,试验管道上的阀门应开启,并应与非试验管道隔断
水刀和年后素用准上所豆水刚力法粉食,不工测为合格
水温度及压力。当不具备加热条件时,应延期进行。
3.2律筑甲气.1样师1技木
3.2.1 建筑电气的分部分项工程及施工程序
分工程
建筑电气
验一送电前检查送电运行验收,
体固定→母线还接→二次线路敷设连接→试验调整→送电运行验收。
第1管机电工程技术
预制百埋保温管接头安装完成后。必须全部进行气密性检验,检验压力应为002MP。
(2)宰外供热管道系统冲洗
管道试压合格后,应进行冲洗。现场观察、以水色不浑浊为合格
(3)学外供热管道素统调试
管道冲流完毕应通水、加热,进行试运行和调试,测量各建筑物热力人口处供回
1.理筑电气的分部工程
建筑电气常用的分部分项工程见表3.2-1。
2。建项电气工桂施工桂序
1)配电工程地上程矛
(1)十式变压酱施工程序:升箱检查→二次搬运→本体安装→附件安装→交接试
(2)配电柜(升关柜)安装程序;升霜检查→二次撒运→基础架稠作安装→和
2)供电干线及室内配线施工程序
(1)母线槽施工程序:检查验收→支架安装→单节母线槽绝缘测试→母线槽安装一
人接与
子分工程
室外电气
变配电室
供电干
电气动力
电明
自电
表3.2-1建筑电气常用的分部分项工
箱式变电所安装,导管数设,电缆数设,管内穷线,电缆头制作、导线连接和
1线路绝缘测试,灯具安装,照明通电试运行,接地装置安装等
1交压器安装,成套配电柜、控制柜和配电箱安装,母线槽安装,梯架安装,电
1缆数设,电缆头制作、导经连接和经路绝缘测试,接地干线数设等
母线精安装,稀架安装,导管数设,电级数设,管内穿经,电级头制作、导线
适接和线路丝缘试,接址干线数设等
电新1将)否类、里动制粉育器特,限气份杀位特和试依行,程案存翁
1导管数设,电级数设,管内穿线和谱盒内数线,电损头制作、导规连接和经阳丝缘演试
1配电箱安装,精意安装,导管数设,电概数设,管内穷域和精意内数经,电频
1头制作、导线连接和提路经缘测试,灯具安装,开关、插座、风隔安藏,照明
通电试运行等
1量泪历甲用L州号验.UP%及上F合方务测
1接地装置安装,防雷引下线及接网器安装,等电位联结等
工程偏悟承不女考一中即平强源一块明报以
中一中。
地线跨接(金属导管时。
导线莲接一绝缘测i试
检查一i达电i运何
运何
达和世料工T
中司机伤整一块甲构管一长明们。
网带(接网秆、接网网)随工
3,2.2变配电造技木
无预伤,分孩升天、玲却风机、温度计等阿件齐全
切础水.k石日等程不W
符合设计和现范要。
件应松系件齐学:氢固件应助松考件州管3%,見家年配程管
次统组△孩、二次貌理丫孩开引出中任线,二相四残供电
(2)梯架(槽盆)施工程序;测量定位→支架安蒙→稀架(槽篮)安装→孩地残
(3)梯梁(托盘)内电貌施工程序;电翼检查→电题撒运→电绳敷设→绝缘测试一
(4)槽盆内配线施工程序:远择导线→槽盒内数改导残→导线连孩一地缘测贰
(5)导管施工程序:满量定位→支架安装(明敷时)一导官坝制→导管女装一核
(6)管内穿线施工程序;选择导线→穿引线→放护圈(金属导管时)→穿导线一
3)电气黑明工程地工程序
(1)暗装照明配电箱安装程序:开霜检查→箱体固定一电器与导线连接→送电前
(2)照明灯具施工程序:灯具检查→灯具组装→安装接线一送电前检查→送电
41xIJILN备BI
(1)明装动力配电箱施工程序;基础框架制作安装→稻体向定一电器与导残连孩一
(2)电动机(风机、水泵等)施工粗序:电动机缩缘测试→电动机十燥(受湖时)一
m1MnGJ11等
防雷接地鹿工程序;接地体鹿工→接地十线廊上一引下线数设一可水外地上一孩
1,变肚备安装
1开箱检西
(1)变压器型号、规格应符合设计要求,并有出厂合格证和技术文件:外观检查
(2)变压器铭牌上应注明制造厂名称。额定容量,一次、二次额定电压、电流、阻
)要压路本体及附件安
(1)变压器本体安装位置正确并牢固,分接开关、冷却风机、温度计等附件安装
(2)变压器箱体、支架、基础型钢及外壳应分别单独与保护导体可靠连接,紧固
3)三柜受压籍蒙次组为
(1)10/0.4kV电压等级的变压器一般采用D.vmll(△/Y~11)接线组别,表示一
界3量班系机吧1在腰工投才ymll中的11点钟表示二次绕组线电压超前一次绕组线电压30°电角。
出的绕组,线间各绕组相互间差别不应大于2%
组,线间相互间差别不应大于1%。
介许偏养应为土1%:其做变压器额定分接下、电压比允许偏差不应超过土0.5%
计
应少于5个循环,其中电动操作时电源电压应为额定电压的85%及以上。操作应无卡
湿,连动程序、电气和机械限位应正常。
各侧电压应在系统电压允许范围内。
应无异常现象,
性点应可盛接地,
系统标称电压
第1篇机电工程技术
(2)变压卷的不间接线组别能改变二次就组线电压与一次绕组线电压的相位差。D
4)变压器交接试验
(1)测量绕组连同套管的直流中阵
①测量应在各分接的所有位置上进行,
②1600kVA及以下三相变压器,各相绕组相互间的差别不应大于4%;无中性点引
③1600kVA以上变压器。各相缆组相互间差别不应大于2%:无中性点引出的统
(2)检查所有分接的电压比
与制造厂铭解数据相比:电压等级在35kV以下。电压比小于3的变压器、电压出
(5)程查变压番的二和孩级组别和平相受压器引出线的被性
①变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性应符合设计要求
②变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性应与铭牌上的标记和外壳上
(4)有载调压切换装置的检查和试验
①在变压器无电压下,有载分接开关的手动损作不应少于2个循环、电动操作不
②在变压器带电条件下进行有载调压开关电动操作,动作应正常。操作过程中
(5)测量绕组连同套管的绝缘电阳
绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MQ(20℃)
(6)绕组连同套管的交流时压试验
酸定电压在35kV及以下的十式电力变压器,交流耐压试验电压应按表3.2-2实旅
1
6
o
(7)冲击合间试碧
①在额定电压下对变压器的冲击合用试验、应进行5次。每次间隔时间宜为5min
②冲击合闸宜在变压器高压侧进行,中性点接地的电力系统试验时,变压器的中
设备最高电压
表3.2-2干式电力变压器交流耐压试验电压值〔kV)
1.1
36
z2
2
交流时受电压
28
6
系统标称电压
5
35
设备最高电压
1z5
4O.5
24
交流矿受电压
3O
4O
56行记录应并全、完整,发电机及其控制和屋有出)低验记录
即平标R工M秒、有M称M里新计们道和标示。
样、—体加球导女济了格。
脱
零件齐全。日有标识
有称识;然酒系疏的设备及管道的所静电孩地屋符合改计要求。
不应小于0.5MQ,高压惯电线路不应小于1MQ/kV;绝缘电题惯电线路直流射压试验瓜
叶了理T累低思正
木文件:高压和做压成套配电租、蓄电思和、UP和、EP在等有出)式壁报否
裂双等联陷;具有机板、电气防侯操作的联领装置。音电也柜内电池完体应无柳裂、调
. fH. f1.N合M7下
合计零求。
行度允许偏差应符合规范要求。一般基础型钢框架顶部宜高出地坪100mm,小车式开
万围制与考本额细中国作括不想作并点到的床。明个讲行御市管用报
4无电流差动保护的干式变压器可冲击3次。
2.荣油发电机组安装
1)荣油发电机组进场验收
(1)核对主机、附件、专用工具、备品备件和随机技术文件:合格证和出厂试运
(2)设备外观程查有铭牌,深层屋光聚,机牙应无联件
(3)随机的配电柜(控制柜)中开关、保护装置的型号、规格正确,出厂试验的
叶出1
1都面在秀、最M面双管格:在置我到机用收部M0十、共
(2)安放后,米取地脚骡程固定的机理应初平,琢程礼蒲苏、精午、系固地脚场
3】蒙田发电机组接线
(1)发电机组、配电柜、控制在的接线应正确,紧固件紧卤状态民好,尤进
(2)聚油发电机馈电线路连接后,出确的相序应与原供电杀统的相序一致
4)柴油发电机组接址
(1)发电机的中性点接地连接方式及接地电阻值应符合设计要求。接地螺栓防松
(2)发电机本体和机械部分的外露可导电部分应分别与保护导体可意连接、并应
5】柴油发电机绍效接证
(1)发电机组至配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值。低压馈电线路
(2)当聚油发电机并列运行时。应保证其电压、频季和相位一敏
3.心电但装
)进场金收
(1)医中(升关)程型号、规倍、拉不秀数村管议订繁水;量题管信证和随机投
(2)柜体应有吊环,表面徐层完整、无明显碰撞凹陷、柜内电器及部件无损伤和
(3)柜内母线标明相序色,且相序排列一效;二次统路绝缘导线的材质、观稻有
2】基础框爬制作女装
(1)基础框架一般米用10号槽钢(型钢)刷作;型钢程架安装后的水平度、个平
第3章建填机电工程施工技术关柜的基础型钢惟架换向宜与工作地面齐平。
不少于两处接地。
度、垂直度后,再安装同整左石相邻肉侧的雅体。在体与在体之间、柜体与基福框架之
间应分别用皱锌骤程面定,成套配电和安装允许偶差应行合观范观定。
接触应紧密:抽展单元和手车单元应能轻便灵活拉出和推进,无卡阻碰撞现象。
电
应深导电骨,用力知孜于系尚连接骡栓。
原举型到徐数程。电理回爵小出小十2。且根面路个心个十1m
输个样。日加有:间重后个的于生并去能部面能件机和面人
明湖可照—体控图N酯后科桥理
平直、是够短,且不宜大于0.5m:
的可开启门.门和金属枢架的接地。应选用截面积不小于4mm°的黄绿色绝缘铜芯软导
线连接,井应有标识
排应有裸路的连孩外部保护孩地导体的强子,开应可靠连孩。
中开充到并大训保为白十并来作一型:标明前抑渝青及系取细作
育。现了有与月育
的中心线应一致、且触头接箱应紧儒、投人时,接地触头应先于主能头接触;退出时
接垭租头后子干租头脱并:于牛单元接撒解头可显转揪
中
(2)母组型钢框案的网嘴应米用个小于100mm被锌角钢与孩地十统电焊连孩,
3)也体后正
(1)孩施工图的配电程编号职序那列固定,先安装中间位置的配电柜,调整水
(2)于牛式配电祀和抽展式配电柜的机板的锁、电气阴领应动作准确可章,触头
4)柜内母线安表
(1)柜内母线绝缘子不能有损坏及裂纹,裸锏母线间要有足够的电气绝嫁安全
(2)配电柜相互间的连接母线应由厂家配套制作,现场安装。母线搭接的接触面
5】柜内二次配线
(1)和内线现的弯田半径个应小于线现允许弯曲半径,导线连接不应损伤线芯
(2)除电于兀件田路外,二次回路的绝缘导线砌定电压个应低于450/750V;钢芯
3」一次田前徐数以比要强社。个间出本部动,个。曰准称路应计置机初湖
4)电流1银水)有能病奁秀v后。合括取与出细十括取同好。暂时小仰用
O1PN甲阳球什I分PL1方五
1到相写、规格、安需相音反括型形孔科管W订卷浓:到确括率型
(2)接地导线的位置不且靠近出线位置。
电体接址
(1)配电柜(箱)的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接;对于装有电器
(2)和(台、租)等配电装置应有可靠的防电击保护;装置内保护接地导体(PE
8)支表后检登
(17书类反候材系音到规箱、型等M符管订卷求:明御骑音面作W确、最
(2)于车式、抽屉式成套配电柜推拉应灵活、无卡阻碰撞现象。动触头与静触头分离,甲独试验。间一试验标准的设备可连在一起试验。尤法单独试验时,已有出厂试
验报告的同一电压等级不间试验标准的电气设备,也可连在一起进行试整。试验标准应
来用连接的各种设备中的最低标准
高于80%的条件下进行。
Rs的比值;极化指数是绝缘电阻值Ra与R…的比值
加于一国阶个加小十之面源理国都费单体部现来硫样不
等级:设备电压等级与兆欧表的选用应符合表3.2-3的规定:用于极化指数测量时、兆
欧表规路电流不应体于2mA,
装置我人使用丽,应按产品技木文件要求进行交接试验。回路中的电子元件不应参加交
流工频附压试验,50V及以下回路可不做交流工殒射压试验
来用V水限为作警,组择还时从为m面称合广而物不义件称求一
下出水常现画输个源本证:四输中有单十开件金。很称指件
出或将其两端短接
护时,应在凹路术嘴测量孩地敌障凹路阻玑
的情况卜满试动作时间,且满试值应符合设计要求。十线回路RCD的测试宜在RCD出
口处近行;其他回路RCD的满试应在凹路末嘴处近行
符合严品技不文件的规定,
序
9)文接记验规定
(1)进行绝缘试验时,除制造厂装配的成套设备外,宜将连接在一起的各种设备
(2)交流时压试验时加全试验称准电压后的狩续时间。尤特殊说明时应为1min
(3)绝缘试验应在民好大气且破试物及仪器周固盖度个做于5℃,空气相对湿度个
(4)架源电阻测重、从便用00时强骤电阻俱(化:咬收正是级银照们八与
10)配电电(开关电)证验
1)水成至所银和(书大和」面数龄州数国利数银国家出的但。面出数输分
2
4
(2)高压成赛配电柜应按观范观定进行交接试验,新型高压电气设备和继电保护
)次回龄到体新银体以为V。当间路源出面但天十2时。
(4)低压成套配电柜(箱)内末端用电回路中、所设过电流保护电器兼作故障防
(5)配电箱内的剩余电流动作保护器(RCD)应在施加翘定剩余动作电流(1
11)具空断备路试
(1)每相导电间路电阻值测量应采用电流不小于100A的直流压降法:测试结果应
设备电压等级(V】
30OO
iOoOC
1OOOO
1oO
5OO
表3.2-3 设备电压等级与兆欧表的选用关系
也电y
25OO5OC
1COC
25C
25O
5OO
第3章建筑机电工程能工技末
3
2OOO
OO
oOoa
5o
10O行时,真空断路器的交流前受电压应符合表3.2-4的规定;在分闸状态下进行时,真空
灭弧室断口间的试验电压应按产品技术条件的规定。当产品技术文件没有特殊规定时
真空断路器的交流耐受电压应符合表3.2-4的规定;试验中不应发生贯穿性放电
中胞头接触后的弹疏时间的规定:合闸过程中触头接触后的弹跳时间、40.5kV以下
路器不应大于2ms。40.5kV及以上断路器不应大于3ms
合用线圈及合用接脏器线圈的绝缘电阻值、不应低于10MQ;测量分、合间线圈及合阳
孩脏器线圆的直流电阻值与严品出)试验值相比应尤明显差别
35kV电压等级,应采用2500V兆欧表,绝缘电阻值不应小于1000MQ;1kV以下电肝
等级,应采用500V兆欧表,绝嫁电阻值不应小于2MQ
应齐全,行系半同。金属和式变电所的和体应与保护等体可量连孩,且有标试
四路名称应准硼。检查数量:按回路数量抽查10%、且不得少于1个凹路
额定电压(k)
(2)真空断路器交流耐压试验应在断路器合闸及分间状态下进行;在合闸状态下进
(3)测量断路器主触头的分、合用时间、测量分、合用的同期性、测量合闸过程
(4)测量分、合间线圈及合用接触器线商的绝缘电阻和直流电阻的规定:测量分
12)金属氧化物避需器试验
(1)测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻
①35kV以上电压等级,应采用5000V兆欧表,绝缘电阻值不应小于2500MQ;1~
2)基障绝缘电阻值不应低于5M2,
(2)测量金屈领化物谐蛋器的T瓶参考电压和持续电流
(3)测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄潮电流
4.相式变电所安装
)箱式变电所安素
(1)和式变电所时基应高于至外地呼,周图拜水通物。用地即骤程固定的骤
(2)箱式变电所的高压和低压配电柜内部接线应完整、低压输出回路标记应清嘴
(3)箱式变电所内、外深层应完整、尤损伤,有通风口的,其风口防护网应元好
2)相式要电所交接试
(1)变压器、电器设备以及继电保护系统在投人运行前应交接试验合格
(2)由高压成套开关柜、低压成套开关柜和变压器三个独立单元组合成的箱式变
第1篇机电工程技术
3.6
z2
2
24
4O.5
相对地
25/18
3O/23
42/3O
5/5
g5/BO
表32-4真空断路器的交流时受电压
1mn工频耐受电压(ky)有效值
25/18
3O/23
42/3O
65/5O
g5/8O
相同 断路器断口
25/18
3O/23
42/3O
65/5O
g5/8O
隔高断口
1i8/tD3
2Z/2O
34/27
48/36
/g/6电所高压电气设备部分,应按规范的规定究成交接试验且合格
援试验应按产品提供的技术文件要求执行。
3.2.3 供甲干线和配申线路施T持木
整,无起皮和麻面。用1kV兆欧表测量每节母线槽的绝缘电阻,绝缘电阻值不得小于
ZDM2
防护等级应与母线槽本体防护等级一致,其标识应完整。防火型母线槽应有防火等级和
烧报告
于150N/m母线稻屋进行玩展破防,设置抗震支架。
支架固定点不应设置在母线梧的连接处或分接单元处
互径不得小于6mm。
长允许偏差不宜大于20mm;照明母线槽水半度允许偏差全长不应大于5mm,垂直度允
叶调差个应天于10mm。母线槽与外究同心度的尤许偏差个屋大子5mm
从水管上万穿感,如果从水管卜万穿感时,应在母线槽与水管之间设置防水挡板
时,每50~60m置设置伸绍节。
支架,其孔洞四周应设置高度为50mm及以上的防水台,开采取防火封堵指施
紧固力矩应符合产品技术文件要求或规范标准要求。母线槽连接后的接触电阻值应小子
O.I。
处;分支母线槽的金属外壳不嘴应与接地保护等体连接
时,接地思头虚后于相戏思头脱升,分接单元内升天改俞处于断路状态
(3)对于高压开关、熔断器等与变压器组合在同一个雷闭油箱内的箱式变电所,交
1。母线也工技本
)检查监收
(1)母线精外秃应无明显变形,附件应齐全,母线螺栓搭接面应平整、锻层完
(2)有防护等级要求的母线槽应检查产品及附件的防护等级,母线槽连接部件的
2)支架安装要求
(1)母线槽支架安装应军固,采用金属吊架固定时,应设有防晃支架;重力不小
(2)水平贩改的梅线槽,母节个得少十1个支梁,距转角0.4~0.6m处应设置支架
3)命W单或指到调朝的像日物个得小十m,至训的明参模调币
司1出福边方井括
(1)母疫槽位整从平日。面限世经相水单游与垂自考介许偏秀小百大十15%、
(2)母线槽个宜平行安装在水管的正卜方。如果母线槽与水管有交叉穿越时,宜
(3)母线精跨越建筑物变形罐时,应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度超过80m
(4)母线槽的连接处不应设置在穿越楼板或墙体处,重直穿题楼板处应设置弹预
(5)母线槽连接后不应受到额外应力;母线的连接紧固应用力矩扳手,搭接螺档
(6)母痰槽的签属外究间应姓孩可事,母级槽全长与孩地保护导体连孩个应少于2
马a1肺
(1)母残绝骤电阻满试和耐压试验应合格,母线槽绝缘电阻值不应小于0.5M2
(2)分接平兀捕人时,接地翻头应先于相残租头孩照,且脏头应连孩索密;超
勇量烈机也1程性1拉不金梯梁(槽盒)涂层应完整、尤破预,不应有扭曲变形、压局或表面划伤学现象。盟
槽盒应无破损,对阻燃性能有异议时。应抽样送有资质的检测机构进行检测
构上设置支架时,需与坟计甲位沟迪。
用金属吊架固定时。圆钢直径不得小于8mm,并应有防见支架,在分支处或增部03~
0.5m处应有固定支架。重力不小于150N/m的梯架(槽盒)应设置抗震支架
位于梯梁(槽盒)外侧、以避免电缆数设时骤栓头损伤电现。金属稀架(槽盆)转写
计业日本用方用体悟件
牙修程刚留制同功W例巩不音。
会长大十20m时。维编2~30m外同增加一个接排许接应。称通和起能增列从接地
体的裁面应符合设计要求。酸锌金属梯架(槽盆)之间不跨接保护联结导体时,连孩
每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
式试验报告、产品合格让齐全,
齐全。对镀锌质量有异议时。可按批抽样送有资质的检测机构检测。
距离箱(盒)、分支处、端部0.3~0.5m处应设置固定支栗。内径不小于60mm的导
应设置机震支架
不得采用在管熔焊连接、销锌钢异管、可弯曲金属导管和金属柔性导管不得熔焊连接
等边缘150~500mm范图内应设有固定管卡。
第1机电工程技木
2.梯架(格意)施工技本
1)检查金收
钢制梯架(槽盆)涂层应完整、尤锈蚀;配件应齐全,表面应光清、尤变形。错
2)支架安装要求
(1)在建筑钢结构的构件上不得焙焊支架,且不得热加工开孔。在承力建筑钢结
(2)水平安装的支架间距宜为1.5~3.0m,重直安装的支架间距不应大于2m。采
31常强案1用意1也苏#
(1)金属梯架(槽盒)的连接螺栓、与支栗的固定骤程应米用万领骡程,骤母瓜
(2)梯架(槽盆)穿题电气竖并楼板处和穿越不同防火区时、应有防火隔两指施
4)金康梯架(精盖)接地要求
(1)金属梯架(稠盔)全长个大于30m时,与保护孩地导体连孩个应少于2处
(2)非镀锋金属梯架(槽盒)之间连接的两端应跨接保护联结导体,保护联结
3,导地工技木
1)导管进场验收
(1)租料导管内、外壁应平滑,无明显气泡、凸校、裂纹及色泽不均等缺陷;型
(2)镀锌金属导管的镀锌层应覆盖完整,锻锌层厚度不应小于63μm;严品合格让
州
(1)导管采用舍属吊架固定时,圆钢直径不得小于8mm、并应设置防晃支架。在
(2)钢结构上不得焰焊导肾支架、且不得热加工开孔,避免被坏钢结构强度
3)金属等营效设要求
(1)钢导管不得采用对口熔焊连接:霞锋钢导管或整厚小于或等于20m的钢好管
(2)明配导管应排列整齐、固定点间电均匀、安装军固;在地弯头、路常或犯、相时,其弯西半径不宜小十管外径的4借。理设于混凝土内的导管雪曲半径不宜小于管外
检的6借,当埋十地卜时,其弯曲半径不宜小于管外径的10倍
宜为30~50mm,导肾穿越密闭穿增套管的两侧应设置过线盒,并做好封堵
基副面
50~80mm,
蓝、和的导管常部屈改置防水等,寻管管口在穿人绝缘导线或电缆后应做好密封处理
结学体为题钢。日自称个应小十6mm。将花长带应为期创百检的6倍
下固定保护联结导体;保护联结导体应为截面积个小于4mm~的铜芯软导线
连接从有合广品拉不文件零求,当许卷外的移雕用时信得合国深探称准称求时。诈初
处可不设置保护联结导体,但导管不应作为保护联结导体的接续导体
专用接地卡固定保护联结导体,非镀锌材质的连接处应焊接保护联结导体
封
面保护,且砂浆厚度不应小于15mm
应米取保护行恒。
中不宜大于0.8m,在服明工程中不宜大于1.2m
与刚性导管无专用摆头可用时,可便用接线盆过覆还接
接线盒(箱)的设置位置应便于检修
(3)明配导管的雪曲半径不宜小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个晋世
(4)皓配导管的表面理改深度与建须物(构须物)表面距离不应小于15mm
(5)导管穿越防护密团隔墙时。应设置预理套管、预理套管两端篆出墙面的长周
(6)进人配电(控制)柜、箱内的导管,当箱底无封板时,管口应高出柜、箱的
(7)圣外理地数设的钢导管堡犀应大十2mm;导管的管口不应败口垂直间上,在
4)金唐导言接地要家
(1)非被锌丽等管米用螺双连接时、在接处的网增从蜂接保沙联结等体。保护明
乙)带举钢年管、用雪相省意部管和爷意立作年它作括下剂顾目类用专用松
(3)机椒进接的签属导管,营与管、管与盒《相)的连孩配件应选用配套部件,其
(4)金属导管与金属稀架(槽盒)、配电箱(柜)连接时,霞锌材质的连接端宜用
5)型料导雪设要求
(1)塑料导管采用袖人法连接时,连接处结合面应涂专用胶粘剂,接口应牢固
(2)当塑科导管在墙体上别稍理设时,应米用强度等级不小于M10的水泥砂浆拼
(3)直埋于地下或楼板内的刚性塑料导管。在出地面或楼板易受机械损伤的一段
6)菜性导管数设要求
(1)刚性导管经来性导管与电气设备、器具连接时、柔性导管的长度在动力工程
(2)柔性导管与同性导肾或电气设备、器具间的连接应采用专用接头,来性导
(5)金腐来住等官不应作为保护联结子体的孩续导停
4.导肾内穿线和糖食内导线验设西求
1)导管内穿线要京
(1)绝缘导线牙人金属导管的管口在穿残丽应装设护线口
(2)地骤导线孩头个得议置在导管和稍盒内,应议置在变用孩线盒(箱)或器具内
(3)同一交流四路的绝缘导线不应穿于不间金属导管内
第3章建集机电工程超工技术控制和信号等非电力线路敷设于同一槽盒内时,绝缘导线的总截面积不应超过槽盒内
面、的5O
有怀疑时、应进行受潮判断:外护套有导电层的电缴。应进行外护恭结缘电阻测试并
合
览度、弯曲半径等应符合设计要求。
设电缆的机具应检查并调试正常,电缴盘应有可靠的制动措施
中间接头位置应避免设置在倾斜处、转弯处、交叉路口、与其他管线交叉处
电缆上不得有铠装压届、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤
机械数设电级的速度不置品过15m/min。
.只语头v育日相可P
用防火隔板或防爆盘进行隔两:电力电绳在终增头与援头附近宜留有备用长度
相电题不得单根穿于钢导管内,固定用的买具和支梁不应形成闭合概路
管口处等部位应采取所火封堵或密封指随
6/10kV及以上电绳也可用5000V兆欧表;橡塑电题外护套、内村层的测量宜采用500
北
8第1篇机电工程技术
(4)不同回路、不间电压等级和交流与直流线路的绝缘导线个应穿十同一导管内
2)稻意内导线数设要求
(1)同一交流回路的绝缘导线不应敷设于个同的金属槽盆内。
(2)问一槽盆内不互间时敷攻绝缘导线和电貌。
(3)同一路径无抗十犹要求的线路,可敷设十同一槽盒内。
(4)槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护鑫)不应超过槽盒内截面积的40%
.1入1中a1℃
)电筑检查验双
电缴型号、规格应得合设计要求;外观应尤损伤,当对电缆的外观和酱封状态
2】电题设前准备
(1)电绳沟、电缆隧道、电缆排管、电缆并、交义药题管道及直埋电现沟的深度
(2)电缆放线架应放置半稳,钢釉的强度和长度应与电现蓝重量和宽度相适应,
(3)按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盐电缆,减少电缆接头
3)电统数设要求
(1)电缆敷设时,电缆应从盘的上痛引出,不应使电缆在支架上及地面原擦推拉
(2)机械敷设大截面电缆时,应在牵引头或钢丝网套与牵引钢现之间装设防珞器
(3)并联使用的电力电绳、其额定电床、型号、观格和长度应相同。开列数改的
(4)电缆明数接头、应用托板托置固定:电绳共通道数设存在接头时、接头宜来
(5)电绳保护导官的内径应个小于电现外径时15管。父混甲心电现现牙相后时
(6)电缆出人电缆沟,电气竖并,建筑物,配电(控制)柜、台、箱处以及管子
4)电缆线路试据
(1)主绝缘及外护套绝蒙电阻测量
①测量绝缘电阻用兆欧表的瓻定电压等级,电缆绝缘测量宜采用2500V兆欧表
②橡塑电缆外护套、内衬层的绝缘电限不应低于0.5MQ/km;耐压试验前后的绝感电阻测量应无明髭变化
三苏电缆。应分别对每一相讲行。其做两相导体、金屋席蔽或金属套和锁装层应一起挖
地;对牙相辨散的二心电魏和单心电貌,可一相或多相同时班行、非酸试相导体、金属
屏蔽或金属套和饱装层应一起接地,
绝缘做耐压试验时,应将护层过电压保护器短接。使这一端的电缆金属屏蔽或金属查临
时接地。
替耐压试验,试验时间应为1mins
3,2,4电气组明施技本
识正确、清晰。同一电器接线编子上的导线连接不应多于2根。
其内部接缓应为铜芯绝缘导线,等线藏面积应与灯其功率相匹配。且不应小于0.5mm
急灯具应获得清防产品型式试验合格评定,且具有认证标志
(2)交流耐压试验。橡塑电缆的交流耐压试验电压和时间应符合表3.2-5的规定
(5)以对用级的册一相测量扎干级的级用附和讲有体证粉。对接何强源
(4)对金属屏微或金属套一确接地,另一增装有护层过电压保护器的单芯电绳主
(5)额定电压为0.6/1kV的电缆线路应用2500V兆欧表测量导体对地绝缘电阻代
(6)对交流单芯电缆外护套应进行直流耐压试验
(7)检查电缆线路的两瘤相位,应与电网的相位一致
1。箱明配甲超安装技木要来
1)熊明配电矩检盖
箱内开关动作灵活可靠;宜分别设置中性导体(N)和保护接地导体(PE)汇流排
2)照明配电始受蒙要束
和体应安装牛固、位置止确,安装高度符合设计要求
3)照明配电籍内配线要求
箱内配线应整齐、无纹接现象:导线连接紧密、不伤线芯。回路编号应齐全、标
2.具技技本要求
1】灯具现场检西
(1)灯具的绝绿性能应进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻值不应小于2MQ。灯
(2)1类灯具的外露可导电部分应具有专用的E端子,并设置接地标识。消防应
(3)水下灯及防水灯具的防护等级应符合设计要求,当对其需闭和绝缘性能有另
21/35kV-64/H110oy
定电压CC
127/220k
2g0/5OOk
1B/3Dk
表3.2-5橡塑电须的交流(20~300Hz)耐压试验电压和时间
1.7U(重1.4U
1。7C(或13u
1.7U(或1.1U
试电日
2C
2U
菊3意建筑机电工程施工技术
时间(min)
15(或6O
6
6
6
6议时、应按批抽样送有资质的检测机构进行检测
有用方法户名的子质,满留承数到理件里用村M讯管怡
期料塞固定:检查时按每检验批的灯具数量抽查5%,且不得少十1套
面。按每检验批的不同安裂形式各抽查5%,且各不得少于1套。
径不应小于灯具挂销直径。且不应小于6mm。果用钢管作灯具吊杆时。其内径不应小
于10mm,序不应小于15mm,
荷做强度试验,且持续时间不得少于15min。查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度
试登记录;应全数橙查,
在面积不应小于1mm。
且个成社惜内明数:来在手管习具冗体应术用支用接头廷孩
护等体上,因此1类灯具外露可导电部分必朔米用制芯较导残与保护导体可章进孩,姓
接处应设置接地标识;制芯软导线(孩地线)的薇面应与近入为具的电源线碱面相同
此Ⅱ类灯具外壳不需要与保护导体连孩。
隔离变压器供电。并且其内部不会产生高于安金特低电压的灯具。因此Ⅲ类灯具的外元
不许与保护导体连接。
具表面及其附件的高温部位靠近可熔物时、应米取隔燕、散恐等防火保护指庵
固件和与其相连的导管、孩线盛寺应有防水和防两理惜能
(1)灯具安装前,应确认安装灯其的预理螺检及吊杆、吊顶上安装嵌入式灯具的
171【1H%0.型路强甲阳管格
(3)高卒安装的灯具、应先在地面进行通电试验。所有功能试验合格后再进行
3)具安装西定
(1)灯具安装固定应军固可靠,在砌体和混硬土结构上产禁使用不群、尼死基或
(2)吸顶或增面上安装的灯具。其固定骤程或骤钉个应少十2个,对具应案贴
(3)质量大于3kμ的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上时,螺栓或预埋吊钩的自
(4)质量大于10kz的灯具、固定装置及基吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载
4)具的接线要求
(1)引向单个灯具的绝缘导线薇面积应与灯具功率相此配。绝缘制芯导线的残芯
(2)由接线盒引至战人式灯具或槽灯的绝缘导线应采用柔性导管保护、不得裸露
6)防艇电保护为具的类型及接统要京
(1)1类灯其的防电保护不仅依靠基不绝骤,还需把外露可导电部分连孩到例
(2)Ⅱ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,还具有双重绝缘或加强绝缘,因
(3)Ⅲ类灯具的防触电保护是依靠安金特低电压,电源电压不超过交流50V,采用
6)灯E的防次要求
容量在100W及以上的灯其,引人线应米用宽管、矿棉等不燃材科作陷恐保护。灯
7)灯具的防水要求
(1)露天灯具应有泄水孔,且泄水扎应设置在灯具磨体的展部。灯具及其附件、
(2)庭既、路的灯其接线蓝应米用防扩寿破个小于X》时防水接或蓝。对月
第1篇电工程孩才到中器保参百介学.埋格瓜与1县话
相额下到所得爷德能件M与侯书年体强存指。井订言括机称以
与保护导体采用焊接或螺栓连接,连接处应设置接地标识
在屋面接内卷保护范围以外的灯具、当需设置接内器时、其接内器应与屋面接内器可
接
有剩余电流动作保护潜时,剩余电流动作保护器应检测合格;应急照明电源应先进行空
载目动投切试验,后进行有我月动投切试验。
天距地四简度亘为15m,相同型号升天开列女装时简度直一致。往动怒、动爆相特为
湖湿场所,升关应分别米用防爆型、密团型等。
幼儿园及小学校的插座距地面高度不宜小于1.8m。同一场所安装的插座高度应一致
插座不得互换。不间断电源插座及应急电源描座应设置标识。在潮湿场所应装设防水
抽胜
卜扎)与中性残(N)连接。甲相三扎袖座,面对描座面板,石孔与相线(L)连接
左九与中在或(N)连接,上扎与保护接地或(比)连孩
十个得与中作细十牵括:一期所到一和福坐。且花称时和序N一型
利用偏牌本体伤型面十特括母中
3.2.5 电气动力设备安装技木
()不下量应的承1量到出服荣用部管保补时。从案用期翻部宜。固汇补求
8)专用具安装要求
(1)洛地式景观照明对具距地面高度应大十2.5m;金属柯架及金属保护管应分别
(2)航空障得标志灯安装应军固可幕、且应有维修和更换光源的措施:对于安装
9)照明系统测远和通电冠运行
导线绝缘电阻测试应在照明配电箱、灯具、开关及插座接线前完成;照明回路
.计,好水
】开关安装典来
女装在同一建况物因时开天,应采用同一系列的广画、并天通断位置应一数。州
2】升天接线要
升天应控稠灯具的相线,个得控稠中性线(N线),防止升关处于断位时灯具带电
4,插建安装接线要求
1)插陛安装要求
(1)一个房间内的插座宜由同一同路配电。插厘距地面高度一般为0.3m,托儿所
(2)当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别
中的与
(1)甲相两孔抽座,面对抽座面板,石礼(或上孔)与相线(L)还接、左孔(或
1之一和叫机发一和力相柳量剂下相加松保和卷机郑1:确座州候护花指容调
(3)保护孩地线(比)在插座乙同个得甲联连孩。相线(L)与中性线(N)不应
1,动力配电(控制)箱安装要求
(1)动力配电(径制)箱的操作、维护间距应符合设计要求,霜丽操作迪道宽度
勇3量现机地1程也工拉才不宜小于1m。
电阻值不应小十0.5M2,抽查的数量为50%
电动机额定电压为380V时应△接、电动机额定电压为220V时应Y接
5./.h tnbh=mm 1o不
锌的材应为恐霞锌,霞层厚度应不小于65um,霞层宜光滑连页、尤班点。
因。到。。工的。括的换系和部考个拼
时,其接地装置与其他援地网的地甲即离不应小于3m
引卜线,同体底部应有两处与孩地体连孩。
因带面定支架局度个宜小于150mm。米用锻锋局钢支架的间电为0.5m,米用酸锌圆
印为m。理下重多限限了4N排口机,括N面样单测字
NTNEMkM仆简
叶、对官.省Ⅲ科11、乃要
(2)室外安装的动力配电(控制)箱应有防雨、防水措施
2.电有儿安装接线要家
(1)电动机安装随收备(则风机、水录寺)时女表实胞
(2)电动机外露可导电部分必须与保护接地导体可靠连接。1kV以卜电动机的绝缘
(3)电动机的接线人口及接线盆应做语封处理;电动机进线电现应有满水等
(4)电动机孩线应军固可章,接线万式应与供电电生相有。如线路电压为380V,
3,电动机试运们
电动机试运行随设备(风机、水泉等)的试运行实施。
1.理筑防雷与接地的材料与连接要末
)材料要求
建筑防雷与接地的材料可米用锾锌角钢、锾锌钢管、霞铎扁钢、硬译圆钢等;级
)连接要求
年松加来用给括括。松下道以间画并有里籍用租慢动对,小程看要清。明
1》丽1面林之m拾括为额(到排」意语州之信、个V十一
12?题钢1胡针1之即格括为圆预(到村」口控到6情、双m触
15?圆(行)与期明1桂)乙扮括为阅明1十了日行到0管。双微
14)期(林与钢管1制管∠明粉括。的5/4管外护表m。「下阅银
(5)届钢与角钢焊接、紧贴角钢外侧两面、上下两侧施焊。
2.接内科【带、网、线)的弛1要求
1)接内杆的砸工要求
(1)接内杆一般用不镑钢(或热锾铎)圆钢或不铸钢管(或热锾铎钢管)制成
(2)建筑物上的接内科应和接内闷连接成一个整体。接内杆设置独立的接地装置
(3)对装有接内科的金属简体。当金属同体的厚度不小于4mm时,可作接内秆的
2)接内带(网)的施工要求
11?括风一仰用尺于为40mm义4mm到罚管业02mm可限作~
12?单理制原国下到管地额加与括风网律括强一你。铁护料、额配杨、省出
为中特器、采用热镀锌扁钢时,可采用焊接或螺栓连接。在离地15m处做断接卡
地测底点,孩地测底点通常个少于2个,开有明显称识。
mm。部单国到目轻个小丁14m。单目括体到飞海一面为23m。理后排目接那
体的顶部距地面不小于0.6m,垂直接地体的水平同距应不小于5m
圆钢的藏面积应个小于100mm。水平接地体距地面全少为0.6m。接地体鹿工完成后应
填土奔实,以降任接地电限。
内的钢肠(个少于2根)进行播摄焊孩,再与展枚王钢丽(个少于2根)娜孩年固,用
也深傲称记,及时微好隐散工程验收记录。
根)进行搭接焊接、用色豪做好标记、以便于引出和检查、及时微好隐蔽工程验收记
录。目然孩地体应在个同网点及以上与孩地十践或孩地网相连孩
小丁42.共用括取体N括取甲明国M们于112
建况中时羽官、笠属框柴、签属利梁,但要往明宫、签属框案、笙属柯柴连接处微接地
制结构上电焊时,可米用在焊或钻扎、攻丝,然后用骡程和接地残两孩。爵孩残一般米
用周钢或网强有铜孩头的导线,跨孩残应有150mm的伸瘤量
上。在室内增壁水平敷设时,离地面距离宜为250~300mm,与增盛的间原宜为10~
15m
本身弯成知状代替。
用孩疑确子骤程连孩,开用所松螺箱或防松垫片。
3.与下线的施工要求
(1)明敷的引下线采用热疑锌圆钢时,圆钢与圆钢的连接可采用焊接或卡夹(接
(2)利用建现物外立面混凝土在内的王钢筋作防雷引卜践时,应离地05m处佩孩
4.接地体的也工要求
T1入ITTWLLIpI#
(1)垂且孩地体米用被锋钢管时壁厚应个小于25mm,酸锌用钢时厚度应个小于
(2)水平接地体的锾每扁钢的厚度应不小于4mm。撒面积应不小于100mm2:镀锋
2)自然接地体的施工要求
(1)利用工相桩钢丽做垂直接地体,应疫设计要求找好工程征的位置,犯工程租
(2)利用建筑展被钢肠傲水平孩地体,应孩改计要求将低敬内王钢肠(个少于
(3)在接地体施上站来后,应及时测量孩地电阻值。强立孩地体的孩地电阻但属
物如油
11活Ⅲ十5中1
1)命州括预丁或为列明颗。一瓶塑位往里并理银现W、括现丁强化明利
(2)利用钢结构作为接地线时。与接地干缓的连接应采用电焊连接。当不允许在
2)接地支线的地工要苏
(1)室内的接地支线多为明敷,水平或那直敷设在墙壁上,或敷设在桥架或支柔
之)括那或国取部现物中指来、机养时。M议音称依荷。称偿新明用括预
(3)孩地线个宜焊接时,可用骡栓连接。接地支线与电气设备连接时,孩头应米
(4)母个电气装置的孩地应以单独的孩地线与接地十线相连孩,个得在一个孩地
勇3量红巩机吧工置吧工技不线中甲接几个等要接地的电气装置
电
一从巧2通斗十班日松银金商,花物育初所W
需下一位出阳学十爆:括取体M教围学十课所似据
深不应小于0.6m、接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍。接地模块应垂直或水平
就位、并与原土层接触良好。接地模块应集中引线,米用接地十线将接地模块并联焊孩
成一个环路,十线的材质应与接地模块焊接点的材质相间,引出线不应少于2处
联结
应符合焊接搭接长度的观定;米用骡程连孩时,其骡程、垫圈、骡母等应为热锻锌
品,且应连接军固。当寿电位联结导体暗敷时,其导体间的连孩个得来用骤程压孩
33
分部工程
风与空调
h41H#DHR1BHI不
当接地电阻达不到设计要求时。可米用降阻刑、换土猎瓶和接地模块来降低接地
1)菜用降组降低接地电阻偏
井称精政前礼班目理它,州游测糊准理十用。背松银你理人音后,出湖并
2】米魏土推施降体接地电阻正
开控沟槽、在沟槽底部铺设低电阻率土壤后,安装接地体;接地体连接后、舟
3)来用接地模块降比接地电阻伯
按设计位置开控模块坑、并将接地十线引到模块上相互焊接。接地模块的顶面埋
7.等电位联结要求
(1)按等电位联结的作用范围分为总等电位联结、辅助等电位联结和局部等电位
(2)等电位联结导体间的连接可根据实际情况米用焊孩或螺程连孩。米用释孩时
(3)等电位联结线与接地线(PE线)一样、在其编部应有黄绿相间的色标
1,通风与空调的分5分1项1程
通风与空调的分部分项工程见表3.3-1。
第1篇机电工程技术
通风与空调工程施工技术
通风与空调的分部分项工样及版工样序
法特部调风系能能尔、持源清它输心。风有章、智风量与江风量决风表查、朝流场
子分部工程
防排烟系统
送风系统
排风系统
风章与部件湖作,风重系维空黄,风租与至气尔理证喻空蒸。风盲与垃管
面,风□、时新【和1风置心器,系照
风管与都件制作,风管系统安装,风机与空气处理设备安装,风管与设备防
1题、的事乃直他可可称理份备写器、雅风都济写第、都济调行
风管与部件制作,风管系统安装,风机与空气处理设番安装,风管与设备防
1离,排烟风阀《口]、正压风口、防火风管安装,系统调试
风管与部件制作,风管系统安装,风机与组合式空调机组安装,消声器、静中
滑末强份播安器,风置与份看场,系原请红
表3.3-1 通凤与空调的分部分项工程
分项工相分部工程
材拼接及望制。薄钢析法兰风管到制一防腐→风管加周→风管组合一加固、成型一质
检查
组管连孩→风管调整→确风量测承→风管绝热→质量粒食
监检
仪为精食构准→理动调值一握场摆T重→地重格骨
适风与
空
2。通风合空调工程的师工程序
11W章kK任1L二16%在
(1)金属风管制作程序:板材、型材选用及复检→风管项制一角钢法兰预制一板
(2)金属风管安装程序:通量放线→变吊架制作→支吊架定位安装→风管检查一
11现管器参通年右的程师。阳细应年称有一☆币学心的一风反部件有劳一
(4)风管漏风量满试程序:风管通风量调试细样万聚糖定→风管程查→测底仪
2)空通水系统管道施工程序
(1)空调冷热水管道安装施工程序:管道慎制→管道支吊梁制作与安装→管道与
空调(冷、热)水
水源热泵换热系统
压缩式制冷(热)1制冷机组及射属设备安装,制冷剂管道及部件安装,制冷剂灌注,管道、设调
怕湿怕空风
净化空调风系统
能(水、冰)
多酸机(热)
子分部工
冷却水系统
冷凝水系统
太阳供
备系统
空系统
空训系统
系统
系
系统
1风管与部件制作,风管系统安装,风机与组合式空调机姐安藏。电加热播、
温等破备安表,精密空调机组安装,风量与设备地质,系貌请词
风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,风机与净化空调机超安液。消两1强、接热图等设备安装。中、高效过流器及风机过滤器机组等木端设备安装
「风管与设备绝热,洁净度测试,系统词试
管道系统及部件安装,水泵及附属设备安装,管道冲洗与管内防履,板式热文
1换器,福射板及辐射供热、供冷地埋管安装,热振机组安装,管道、设各防顾
「与绝热,系统压力试验及调试
管道系统及部忤安装,水系及附属设备安装,管道冲洗与管内防腐,冷却培与
1水处理设备安装,防冻伴热设备安装。管道、设备防病与绝热,系统压力试验
及调试
量值都称为据怀方结。水有为网重词清否结、重值、设输动厘与经热,盲道
济,都符用水语自人理证彩
管道系统及部件安装,水须及附属设备安装,管道冲流,地表水源换热管及
网安装,险垢设备安装,管道、设备防顾与经热,系概压力试验及明试
1管道系统及部件安装。水覆及对属设备安装,管道冲洗与管内防腐,蓄水谨与
画冰槽、耀安装,管道、设备防腐与绝热,系统压力试脸及调试
防腐与绝热,热统压力试拾及调试
室外机组安装,室内机组安装,制冷剂管路注接及控制开关安装。风管安液
冷最水管道安装,制冷剂灌注,系统压力试输及调试
大职指重机器安名、直作助、郑预份备否%、意能水单、营重为纤为
装,低温热水地椒强射供覆系统安表,管重及做备历腐、绝照,系犹止刀氛
1温度、压力与流量传感隔安装,执行机构安装调试,防排烟系统功能测试,目
动控间及系统暂能控间软件调讨
分项工程
是3章里细L甲1料形1疗
续表刚女否一水水试一种查一面重稻食
及部件安装一仅器仪表安装→质量检查。
位安装一机组配管一质量检查。
塔就位安装一冷却塔配管安装一质量检查。
件安装一质量检查、
女需→W金女→控计但平→官国女务→重稻食
女器一W女济及营0重构什
报装置女装→风机就位→我止我平→管退安装→质量检查
太阳能集热器安装一管道安装一管道试验及冲洗→管道保温一质量检查一系统运行
安装一至内安装一管道连孩一管道强度试验及其空试验一系统充湖冷剂一管道及设简
艳热中调试运行●质量检誉。
检查
绝热层施工→防潮层施工→保护层施工→质量检查
私一明福层眼1一体什层限
1一面重稻管
页检查
与平衡调整一压力表温厘计数据记录→质量检查。
备→风量测试→风量平衡调整→记录测试数据→质量检查
械排烟系统测试与调整→联合运行参数的测试与调整→数据记录→质量检查
量测定与调整→空调自动控制系统调试调整→数据记录→质量检查
(2)水系统网部件、仪表安装施工程序:例门及部件检查→强度产密性试验→段
(1)祠冷机组安装程序:基础验收一机组运籀吊装→机组减振装置安装→机组动
(2)冷却培安装程序:基础整收→玲却塔运猫吊装→冷却塔减振装置安装→冷为
(3)水泵安装程序:基础验收→减振装置安装→水泵就位→找正找平→配管及陈
(4)阻合式空调机组、新风机照安装程序;仪备被查试验→基础较收一减振装
13)风机额冒、句明未缩系育在劳称平,渝管证一多M省劳一能骑
(6)风机(箱》安装程序:风机检查试验→基础验收→支吊架(底座)安装→减
(7)太阳能供暖空调系统安装施工程序:基础验收→设备运输吊装→设备安装一
(8)多联机系统安装程序:基础验收→室外机吊装→议备减振装置安装→至外和
(1)管道防腐施工程序:除锈→去泻→表面清洁→展层涂料→面层涂料→质量
(2)风管跑热鹿工程序;清理云污→保温钉固定(染制般稻剂)→绝热材科卜科一
(3)水管及设备跑热鹿上程序:清理云污一深制股粘剂→能热层施工一孩建处散
(1)设备单机试运行程序:设备检查一设备满试→试运行→参数测试→数搭记录一
(2)水系貌调试程厅;汉奋粒查→网部件粒查一测低仅器仪表准备一水流量测或
(3)风杀统同试程序;风机改备检查→风管、风阀、风口检查→满试仪器仅表准
(4)防排烟杀统联合试运行程序:系统秘查→机微止压运风系疏满试与调整一利
(5)通风与空病系究联合民运行程序:调试丽系统被查一通风空调系就的风量、水
3)设备安装程子
4)雪道防腐绝热地上桂序
)171B
第1篇机电工程技术3.3.2 确风与卒调风系矫丽工技木
为
表3.3-2。风管的密封应以板材连接的密封为主、也可采用密封胶嵌缝等方法。密封取
的性能应符合便用环境的要求,密封面宜设在风管的正压侧
类别
薇压
低压
中压
压
时附火被限时间应符合系貌防火政计的要永。
于4m°;用于高压系统的螺碗风管直径大于2000mm
1250mm;或低压风管单边平面面积大于1.2m,中、高压风管单边平面面积大于1.0m
用低于80g/m”的板材。霞锌钢板风管表面不得有10%以上的花白、锌层粉化等锾锌后
血损环的现象。
贴法兰,翻边量均匀,览度一致,为6~9mm。风管角钢法兰的焊缝应饱满,微、依
中压系就风官法三时骤性及部到扎时扎距个天于130mm,黄压系就风官个天于100mm
终程孔的位置原处于用销中心。
口、传相我酸入我中里的山。康管用的山。物指切山语用十循体。能体。中体及输
系班!传加式咬口值用于循水、低床应中水系拼
。风用作
1)一盈制作要求
(1)金属风管规格以外径或外边长为准,非金属风管和风道规格以内径或内边长
(2)风管系统按其工作压力应划分为微压、低压、中压与高压四个类别、见
(3)防火风官的本体、框架与固定材料、密到垫料等必预为个悠材科、防火风肾
(4)风官椒材研孩的孩缝应错升。不得有十子形研孩缝
(5)符合卜列杀件的金属风管应采取加岗循施
①直咬缝圆形风管直径大于等于800mm,且管授长度大于1250mm或总表面积大
②矩形风管边长大于630mm或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于
(6)矩形内解践和内弧形雪头应设导流片,以减少风管局部阻力和噪声
2)镀锌的椒风管制作
(1)锾铎钢板的锾铎层厚度应得合设计及合同的要求、当设计无要求时,不应采
(2)锻解别板的风晋不得米用焊接连接。
(3)被厚小于或等于1.2mm的风管与角钢法兰连接时,应米用翻边铆接。酬边
)如形风管相作案用的山牵括时。明山到形乱有里的山。联合用的山。物银明
50O6.0m/s)
控制
量平衡系统、驱动系统、控制系统和安全保护系统等组成。从空间占位分:由机房、井
道、轿厢、层菇四大分维成,
通圣单.名全保和备事W
等组成
机、减速装置、制动器及中间传动环节等)、驱动主轴、张紧装置、扶手系统、上下盖
板、梳齿板、扶梯骨架、安全装置和电气系统等
2,甲梯的分类和组成
1)电梯的分
(1)按电梯用途分类。可分为乘客电稀、藏货电稀、客货电梯、病床电梯、住宅
(2)按机板驱动方式分类。可分为曳引式电梯、强制式电杨、液水电梯和因驼因
(3)按运行速度分类。可分为低运电梯(v≤1.0m/s)中建电梯(1.0m/s10mm的耀底边缘板,每条对接焊缝外端
300mm应进行射线探伤,质量等级应符合规范要求;当板厚>12mm时,可采用行射
时差法超严检调
变形及底商板的半径允许偏差范围为土13mm;高度偏差≤50mm;底板焊接后局部
口受形个应大于变形长度时2%,且≤50mm;雕员局部变形,用弦长大于2m的样板
查≤15mm;驩整上的工卡具焊逐,应清际十净,焊把应打带平滑
等接要求
(1)坏避焊接要求:焊工均布。在焊接层次和焊接方向上同步、严禁在同一地方
(2)底板焊接要求:先焊中幅板、后焊边缘板:先焊短缝、后焊长缝:焊工均布
(3)拱顶焊接要求:先焊内侧断续焊,后焊外部连续焊:先焊环向短缝,再焊径
8)烦防受形的技术清进
(1)组装技术措施;储罐排板要符合规范的要求,焊缝要分散、对称布置;底板
(2)焊接技术指施:根据焊接工艺评定报告,编制合理的焊接作业指导书,采取
9)苏正牌接要开技术指姓
(1)机微新止:来用巫11案、十打加局部梦形外m床。产生与程程零彬相同
(2)火始加鸡所止;焊接变形可以米取火焰加想意登的万法消除,在局温时,利
10)幅酯辉缝质量检路
(1)焊缝外观质量检查:焊避表面及热影响区不得有裂纹、气孔、买溢、弧坑利
(2)焊缝尤预检测:醒坚钢板最低标准届服强度>390MPa时,焊接完毕后应至
1)毒外尺寸的检四
罐壁垂直度的允许偏差不超过罐壁高的4/1000,且不大于50mm;壁板局部四
第4章工业机电工程安装技术书M丽P点本.不气汛、工落源为格。
君体1年.升树格。
离子含量不得超过25×10”:充水试验中应进行基础沉降观测。当沉降观测值在圆周任
何10m范围内不均匀沉降超过13mm或整体均勾沉降超过50mm时。应立即停止充水
在采取有效处理措施后方可继续进行试验。
罐高1/2、观察24h,基础沉降差值在设计规定的范围内。方可继续充水、并要继续观
湖,注水到设计要求的充水高度、静置48h、罐整无异常变形,量整、罪底各部分焊雄
无零漏,则醒坚的严密性和通度底验合稻。
4,7,3金患球搏安装技本
圆球形容器,为球形罐的承压部分。球形罐的支座常为由多根钢管制成的柱式支座、以
赤道正切柱式最晋温。球罐的附件有外部扶梯、网门、仪表。
估
质量证明文件:特种设备制造监督检验证书。
报告;材料清单;材彩代用审批证明:结构尺寸检查报告;焊接记录:热处理报告及自
动记录曲线;无损检测报告;产品焊接试件检验报告;产品铭牌的拓印件或者复印件
和来雀等量阳.项究极不得有灯层。
中效
12)证
111任NFTu
罐底板的所有焊凝采用真空霜试潮法进行产密性试验,具空度个低十53kPa,焊确
121程H产中用
①充水试验前、所有借罐附件应安装完平,并检验合格、补强板圈进行0.15MP
2充水试验米用洁净淡水。试盈水福个做十5℃,对于个锈钢罐,氏粒用水中
③充水和放水过程中。应打开透光孔,且不得便基础及水:循罐试水要先注水至
1 七kI1后HT
)球开形的构适
球形罐由球罐本体、支座(或支柱)及附件组成。球罐本体为由球壳板拼焊而成的
2)球短的形
(1)桔霉式球形雕。组成球光体的球充板被片田经线和结残分剂四成,形状如
(2)足球式球形罪。接足球分器的形状、尺寸相同的球壳板拼焊而成
(3)混合式球形睡。为秸瓣式与足球式时结谷。
2.球声和要言3件的格善验比
1)质量让明文件检暂
(1)球形雕质量证明书包括的内容:制造贬工图释;压力容器产品合格证;严品
(2)产品技术资料包括;质量计划或检验计划;主要受压元件材质证明书及复验
/1kT程A路叶E
球完板的型式与尺寸应符合图样要求,表面不允许存在裂纹、气泡、结糖、折着
k9a
球壳板应进行题声波满厚细查,细查数量个得少于球究被总数时20%,且每帘少于乙块,上、卜极个少于1块。舞张球光敬调点个少于5点,实测厚度应不小于设
厚度,若有不合格,应加倍抽查,若仍有不合格应进行100%超声波测厚检查
的20%,且每带个少于2块,上、下极不少于1块。其结果应符合规范规定,若发现
超标缺陷,应加倍抽查。若仍有超标缺陷,则100%检验
180mm,试板的各项检测按《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》NB/T47016一
2023的规定执行。
厚度和相同热处理状态。试板的坡口形式与球壳板相同。
心住女表一下强市极理表一工通留极组激一中心样抓顺一卜酸称到第一下称都智特→
外脚手架搭设一调整及组装质量总体检查。
上、下极椒等分别组对并焊接成环带,然后把各环带组装成球罐的方法。
下温带→上、下温带纵缝焊接→平台上组装焊接上、下极板一上、下极板与上、下温带
组焊一下温带(包括极板)吊到基础中心一安装支柱一带装赤道带、就位后找水平度一
下温带与赤道带安装→上温带与赤道带安装一内外脚手架搭设一组装后整体检查一赤迫
带与上、下温带环缝焊接及支柱与赤道带焊接→焊后总体检查
一例,后焊玻口深度的一侧。
师亲电弧焊的第一层释姐应米用分段退邓法;多层多道焊时,每层焊道引孤点宜依次错
开 25—5Ommm。
向坏境下,与醒体向时好接。
热处理。球形罐焊后整体热处理应在压力试验前进行。
4】球完假超声吸味位
球秃板周边100mm范国应进行题声波检查抽查,被抽查数量不得少于球壳板总
5)广品证极色
(1)外形尺寸和数量。制造单位提供每台球形罐6块焊接试板,其尺寸为600mm
(2)标识和材质证明书。试板材料与球罐材料应具有相同标准、相同牌号、相同
3球开形组
敢装法
(1)散装法是以单块球秃板(或几块球壳板)为最小组装单元的组装方法
(2)散装法组装施工程序(5带球形罐);支柱和赤道板组对→赤道带板组装→中
2)分市组法
(1)分带组装法是在现场的一个平台或一个大平面上,按照赤道带。上、下温带
(2)分带组装法施工顺序:平台上组装赤道带→赤道带纵缝焊援→平台上组装上
4。焊接要求
(1)焊接程序:先焊纵缝,后娜环缝;先焊短缝、后焊长缝:先焊坡口深度大的
(2)焊工应对称分布、同步焊接;在同等时间内超前或滞后的长度不宜大于500mm
(5)广品焊接氏板应田参与球罐焊孩的焊上,米用与雕体相间的焊接工乙。在相
5。球开量等后整体处理
7)整体热处理的依理
球形罐根据设计图样要求、盛装介质、厚度、使用材料等确定是音进行焊后整修
第4量工业机电工程安著技术处理要求的热处理工艺温度。2000m以下的球形解宜米用负压内燃法,2000m及以上
的球形露宜来用正压内熔法。在罐体上安装恐电偶测量加热温度
邻测温点间距小于4.5m。测温点总数应符合规定:在距上、下人孔与球秃板环焊舞边
缘200mm范图内各设1个测温点,每个产品焊接试件应设1个测温点
说明表格、有加热温度、保温时间、保温强差、加恐速度及冷却速度,加热和冷却对
程中的最大温系、热处理万法及热处理时间;格处理上乙双来许定及说明;然电两作
图
试件的力学性能检验》NB/T47016一2023和收计文件要求进仃
处理。产品焊接试件经检验合格:支柱找正和拉杆调整完事,需要二次灌浆的基础,
次灌浆已经达到强度要求:在球罐顶部和底部便于观察位置安装2块量程相同、校验合
格的压力表,压力表精度不低于1.6级,试验压力以顶部压力表读数为准
酸温度与液体温度接近时、方可缓慢升压;缓傻试压全试验压刀的50%,保本10mm
2)整体热处理的的条件
(1)具有已经批准的热处理而工万案。
(2)与球形强受压件连接的焊接工作全部完成
(3)各项无损检测工作全部完成开合稻。
(4)加热系统巴调试合格。
11面1压口多子M、上理1序℃语干环。
(6)已采取防用、防风、防火和防停电等换防猎施
(7)产品焊强试板焊摆完成,无损检测合格。
3)热处理工乏过
111球形释体烈押门法【N恶达
①用燃烧产生的烟气在球形罐内部加热并进行温度控制,球罐外部保温而达到料
②球形醒热处理时的外保温材科宜米用若和或稻细坂埚布
3产品焊接试板随体一起格处理。
(2)热处理工安求
应严格监控热处理温度、升降温速厘和温差:测温点在球壳外表面均匀布置,相
4)整体君处理后质量检验
球雕焊后鸡处理效果评定、包括热处理工乙报告和产品试板力学性能试验报告
【I1MF理I7信NN
测温仪表在现场实测的工艺曲线、标定实际工艺参数;根据工艺西线数据填与的
I21n学n下
产品焊接试板应与球罐一起进行热处理,武件的程验与评定孩《东成改音广品焊孩
6.水压和泄满性试骗
1)水压试
(1)试登应具备的条件
球罐和零部件焊报工作全部完成并经检验合格:需要热处理的球雕,已经完成热
(2)水压试5盛过程
球罐内气体应当排净并充满液体,试验过程应保证球醒外表面的十燥;在球罐
第1篇机电工程技术倾查球罐焊孩孩头和连孩部位、无漆调时继续升生:升全设计成力、保床10min。裕
无渗满时继续升压;压力升至试验压力,保压时间不少于30min。然后将压力降到设计
压力进行检查。压力保持不变,无渗画、无可见的变形及异常声响为合格
检漏试验、卤素检溺试验和氨检调试验,应按照设计文件规定和要求进行泄漏性试验
气密性试验所用气体为干燥的洁净空气、氮气或其他情性气体;气需性试验床力为球
的设计压力
连接部位进行泄漏检查,确认无泄调后维续升压;升压至试验压力时。保压10min,然
后进行泄谢检查,以无董确为合格。
4.7.4 设备钢结构制作与安装技木
的作加工
撑、钢平台板、钢柳、金属压型板等的预彻加工
下料一制孔一婚正和成型一构件装配一焊接一除锈、涂装(油源)一构件编号、验收
出
解材必须有质量证明书,焊材不得有药皮脱落、焊材锈蚀班痕等情况,其型号符合焊接
视程的要求;羽材表面有锈蚀、麻点或划痕时,其深度不得大于该钢材厚度负伯差的
2
测;放样和号料应根搁工艺要求预留制作和安装时焊接收缩余量及切割、创边和铁平等
加余。
外境温度低于-20℃、低合金钢在环境温度低于-15℃时,不得进行剪切和冲孔
2)世性证
(1)试条件。
球罐需经水压试验合格后方可进行泄渐性试验;泄溺性试验分为气需性试验、氨
(2)气密性试验过程。
(3)压力缓慢上升,升至试验压力的50%时,保压5min,然后对球罐所有焊缝和
1.结何制作
车年期
(1)零(部)件加工。包括各种杆件、节点板、筋板、支座、焊接球、螺栓球等
(2)钢结构预制。包括日型钢、钢柱、钢梁(吊车梁)、钢桁架、墙架、糖条、支
2)锅结构制作程序和要求
(1)金属结构前作的一般程疗
原材料(钢材、焊材、连接用紧固件等)检验一排料、拼摄一放样与号料一切剖
(2)检查验收
的材到现场必预具备出)合格让和质量让明书。并符合诗计要求:额结构程排用
(3)切与加工
山往材料切割刚,型对型钢外规尺寸进行酸音。若发现有联陷。应新下后方可打
气剂丽屋将钢材切割区域表面的铁锈、污物等清除干净,气割后应清除熔渣和
机根剪切的亭件,其钢椒厚度不宜大于12.0mm,勇切面应平整,碳素结构钢在
第4章工业机电工程安装技求于-16℃、低合金结构钢在环境温度低于-12℃时,不应进行玲新正和冷弯西
温度严禁超过900℃,最低温度不得低于600℃:低合金结构钢在加热矫正后应自然
厚度元许负偃差的172。
护栏安装一→其他构件安装。
柱安装→柱间支撑安装→主梁安装→次梁安装→承台板安装→钢屋架安装→原条安装一
水平、重直支撑安装→屋面枚安装→墙壁极安装。
承不干B T叶硼考内 171UN
地周螺栓螺纹长度的允许偏差为0~十30mm;对钢结构损理骡程进行保护。
卒间钢结构体系;官廊是指钢构件想过师接或骤性连接理成的文撑盲理时根走空同明
构体系
细经位雪称小:来用网点起币安签留案、单根调采长度大丁乙1m时。而订算明龙3~
个品点或采用平衡禁吊装。
大于30mm;顶紧接触面应有75%以上的面积紧贴,用0.3mm塞尺检查,其塞人面彩
应不小于25%,边缘间隙不应大于0.8mm
丝绳、带装带、印扣、带钧等带具应经检验合格、并应在其观定允许截荷范围内便用
吊装前,应根据构件的网刚度大小,采用不同的加固措施,以防带装过程中构件变形。
定性和家间细唐:程趣的节点米用解缘作花时、耳改直女装定位哪任,母下卩点定以两
积不应小于75%。地面拼装的框架和管廊结构焊缝需进行无预程满或巡警时,无损
期门机机电程执冲
4中
①型钢加热新正时,加热温度根据钢材性重选定、碳素结构钢在环境温度低
②碳素结构钢和低合金结构钢在加热骄正时、加热温度应为700~800℃,最高
③骄正后钢材表面无明显凹面或损伤、划痕深度小于0.5mm,且不应大于该钢利
2.钢结构安装
1)钢结构安装的程序
一般程序为:钢柱安装一支擦安装→梁安装→平合板(层极、屋面椒)、钢杨、以
例如,某制造厂车间钢结构厂房安装程序为:构件检查一基翻复查及底面处理一钢
2)县位验双要家
(1)基础混凝土强度应达到设计要求:对基础表面进行麻面处理
(2)基础的辅线标识和标高基准点准确齐全:基础轴线、标高允许偏差为土3mm
(3)地脚螺栓中心偏移小于5.0mm;地脚骡栓露出长度的允许偏差为0~十30mm
枢架是指钢构件通过焊接或螺栓连接组成的用于支撑设备或作为操作半台的极定
(1)按照柱、支撑、聚等的顺序安装:百节钢枉安装后要及时进行垂且度、标倘有
(2)支撑要授从下到上的顺序组合书装;析架结构秆件轴线交点的允许偏差不得
(3)钢结构起重带装作业必须在起重设备的额定起重量范围内进行;用于节装的钢
(4)框架的安装可采用地简拼装利组省市装的力法胞工,己女装时箱何应其有
(5)管廊可在地面排装成片、检查合格后成片带装:统平面应接触均习,接胜值测和这修应在地面完成,合格后方可带装:在安装的框架和管廊上庵加临时载荷时,应
效试整和夏验,现场处理的构件摩探面应平强近行抗清移杀数试较;高强度骤程连孩如
的摩擦面可根据设计抗滑移系数的要求选择处理工艺,采用手工砂轮打磨时,打磨方向
应与力向垂。
使用前应进行校正,其扭矩相对误差不得大于士5%
螺栓不能自由穿人时可采用铰刀或键刀修整螺检孔,不得采用气剂扩孔,且扩孔数量应
在得设计单位同意。
行;初行孤矩可取紧行扭矩的50%,复拧独矩应等于初拧扭矩、初拧(复拧)后应对
螺母涂刷颜色标记:高强厘螺栓的拧紧宜在24h内完成
强度螺栓连援副应采用专业电动孜手施行。
用0.3kα重小锤敲击螺母对高强度螺栓进行逐个检查。不得有漏拧
成程查。程查米用我矩法或转角法,与施上万法相同。校查数量为节点数的10%,性
不应少于10个节点,每个被抽查节点按螺栓数抽查10%,且不应少于2个
者外,未在终拧中扭断梅花卡头的螺纹数不应大于该节点螺栓数的5%。对防有梅花
头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副用扭矩法或转角法进行悠拧并做标记。检查数量为
节点数的10%,但不应少于10个节点
经扣外露1和或4扣。
刚测强与下.理倍限时不N器诺参
度值不应超过相应设计但的1.15倍。
添层十深膜总厚度:至外应为130m,量内应为125μm,其尤许偏差为-25Hm
科的涂层厚度,80%及以上面枳应符合有关附火极限的设计要求,且最薄处厚度不应
低于设计要求的85%。
(1)钢结构制作和安装平位应孩规定分剂近行高强度骤程连接摩探面的抗滑移
(2)高强度大六角头螺栓连接副施拧可采用扭短法或转角法,施工用的扭矩扳手
(3)高强度螺栓安装时,穿入方向应一数,应能自由穿人螺栓孔,不得强行穿人
(4)高强度骡栓连接则施打分为初打和经打,大型节点处在初拧和终拧间增加复
(5)高强度螺栓应按照一定顺序施拧,宜由螺检帮中央顺序间外拧紧:扭勇型
(6)经行以行酬骡程尾部梅花头为合格;高强度大六角头螺栓连接刷经拧后,瓜
(7)高强度大六用头骤程连孩尚终行理矩校查;宜在骤栓终行1h后、48h之丽元
(8)扭剪型高强度螺栓终拧后,除因构造原因无法使用专用扳手终拧掉梅花卡头
(9)高强度螺栓连接副终拧后,哪栓丝扣应外露2~3扣,其中允许有10%的螺栓
(10)班剪型局通度螺程安装时,螺母带顶合面的一侧应朝同垫圈有倒角的一侧
3.结构安装注意事政
(1)为门种女物时。班门村到还v细称心从都m和湖期称曰法司下。个器从下同
之)明网紧指料域耕章地后及医面1称元机后从分面且构府组。日所刚
(3)涂料、涂装消数、涂层原度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时
(4)源涂型防火涂料的涂层厚度应符合有美耐火极限的设计要求。厚涂型防火游
41毫5中号事将1等语些
勇4置1业蚀1程系拉不4,7,5长输言语地工技本
i
个括料1作.必伤相列释甲零做对x矮情汇取
角点等、接耕人员应对线路的定测衍料、线路平面、断面图进行讳细审核,开与现场进
行校对。每段管线交秆完平后,应填与交孩征记录
穿越、变径等标志桩,测定出线路轴线和施工作业带边界线并定桩。
标志桩,测定出线路轴线与作业带边界线后进行定桩。
带边界枉;当采用弹性数设或用冷弯管处理水平或整间转角时。应在曲线的始点、终点
上设桩、并在曲线段上设置加密桩,间隔≤10m,枉上称明该点的地面高程、营底高程
筑物等应进行调查、动测、核对准确位置、并在线路与地下构氛物交又范围两增各3m
设置标志桩及警告牌。在桩上注明构筑物类型、理深及交叉尺寸等数据
缢、光缆及金属管线等障碍。确定其位置,在其上设立标志桩并画草图记录;根据轴线
百米框和临时占地边界自米桩拉白米绳,张曰欣线,划线充华后及时清点障梅初
要保护线路控制桩,如有损坏立即补桩恢复;控制桩、变壁厚桩、穿越桩、地下构氛物
标志桩平移到弃土制;平整作业带经过的沟、坎、陡被,满足运管及施工设备的通行
工作业安全的滑坡、崩塌、署雅等应彻底清除或采取有效防护措施
允许临时拆除,施工后立即恢复。并经有关管理部门认可、签字:施工作业带清理之后
要依据平移后的控制桩候复管道中心线标志征,开在明变整岸的位置、转用的用度、以
落民M将强母托H白考
的B2
长输管道是指产地、储存犀和用户之间长距离输送液态或气态介质的管道
(1)GA1级长输管道。设计压力大于或者等于4.0MPa(表压)的长输输油、输气
121[AZ本T国,1A1班以外刚飞官M为UA∠双
/.kE5NI+mIN
线路文
(1)残路交班田设计甲位、监理和随上承包周共同组成父接性小理,往现场姓们
(2)接桩人员接收设计单位设置的线路中线转角枉、固定枉以及必要的水准点、
2)线测量放线
(1)对地势比较开阔、可目满两桩点的地带、用全站仅进行测量、打设百米桩及
(2)对两桩点间厂房、树木等障碍物较多处、用CPS定位、用全站仪测量、打设
《3)管道穿题河流时,利用工程车或乘坐橡皮夜过何后,打设穿越标志桩、作业
(4)对于定测资释及平、断面图已标明的地卜构筑物和施上两量中稿发现的地下
(5)利用地下障得探测仪对全线进行检测,检满施工作业带范围内有无地下的电
3)施工作业帮清理及施工使道修筑
(1)用推土机清除施工作业带内的树术以及其他杂物。清理和平整施工作业带时
(2)保护作业带内的电力、水利设施和古逐;对施工作业带内及附近可能危及阳
(3)对于重要的防洪设施(泄洪果、防洪堤等)、必须得到有关管理部门批准后
第1篇机电工程技术面微成与管于内坚相同的狼度。起吊和即管时应验起轻放,避免官子与其他物体或管子
间相互撞
2层:掩车与郑驶家之间要有止推挡板、立柱齐全、与管子接触面应有厚度不小于15m
时稼股板;运管牛精必测限速行要,意免意刹车,防止管于移位、被环防腐层或造成
青量能:根管牛低能利垫筑地和税:所缴管从来制根教圈业具银候题圈信
直。世U根管M楼州一依印展,友理时指型引解时M应时调器
整:报得大丁13”刚、学非W齐们管。理著解括时。细用胸和
整,个得有裂纹,玻口面与管子中心线垂直:管口清理与组对焊接的间隔时间不宜稻过
2b,以避免二次清口;每大卜班丽在管口安装具有防水功能的临时管嘴
对口器孤离;米用外对口器时,根释道完成60%以上时,万可将其擅网
来用数子显示红外级测温仪,开在电管口50mm处满量,对均布在管口的8个点进行两
温;预热完成后应立即进行根解道的得孩。
额个指的于民:后到配能置一用架死能理能尔相写有
升30mm以上,严蔡在圾口以外的刚管表面起孤
用同嘴尤机修磨清理根蜂道表面时熔渣、飞液物、联陷及释建口简,修磨时个得伪及
外为m山:都保后文补理称和:干1电卜乃学日面
向焊且来用舜报流水作业方式
型列可一致,焊建表面个得有焊渣、飞藏、裂双、未婚合、气扎、夹渣、引张报迹、得
雪的焊瘤、凹坑等缺陷。焊缝余高、宽度、错边量、咬边深度执行焊接工艺规程和相关
孜术观范的规定。外观检查合格后,方可进行无损检测
中型河流算越、冲沟穿跨越、随道穿题、二级及以上公路穿题、铁路穿越段、金口考处
的焊缝、除100%射线探伤外。还需要进行100%自动(或手工)超声波探伤
4)防府营运输与粉者
(1)逐概检查验收防腐管的数量、防熵层质量、管口儿何尺寸。
(2)防腐管装即便用专用带钢,与管于接粗的表面要衬上软质材科,与管子孩雕
(3)防腐管的运籀使用安用的运管车,管于稻长部分个得随过2m,装车高度个随可
h
11)部用亏用的具。称管相0营山组就巧形矿并。和管国印从与营长基个一
乙)往报取和冒。容计现管十到程示件。之很观到象海加即天。育十快收容
(3)深沟及河谷地段布管后应及时组焊、下沟、回填
6)旨口组对与焊括
(1)管子坡口加工之丽用直尺或卡规检查管口的桶圆度;切割钢管时切剂面应¥
(2)优无米用内对口器进行管道组对。米用内对口器时,根焊道元成后万可将网
(3)有预恐要求时,一般米用坏形火焰加热器或中频感应加热器坝热,温度满
4)来成有效到员、保源行能:定现山陶智合限音一球的飞源险。细保
(3)必预往带层师退全部元成后,才能升赔下一层焊退的焊接;根焊元成后,用
7)等□检测与返修
(1)焊口外规程查。用日视法或焊孩程验尺程查焊避表面成型质量,焊建外观成
(2)无损检测。环同焊缝100%射线检测,儿是能便用爬行器的均便用爬行器。大
第4量工业机电工程安表接术2U勇1机L电工程技可
补及返修累计次数超过两次、需返修的焊蓬总长度题过焊口周长的30%、根焊道的边
偿焊民在再指可保山同长到2%,M际器下解口重解
到泄、干期清康丁中:势(面’与层格花飞屋个小丁
要求后,才可除嗣底漆,绝对禁止钢管未达到观定的摸恐温度就进行补口作业。
缩布贴合紫雷,个留空隙;表面个应有烧属碳化现象;用电火花程漏仪近行程调,程调
电压要满足设计或产品规格书的要求,九调点为合格
移动,其余轴线桩平移至堆土一侧边界线内0.2m处。对移桩困难的地段、可采用增加
引导秆、参照物称记等万法采确定原位置。
其他管道交叉时,管道除保证设计理深外,保证网管道同净距个小于0.3m
用尼龙的带、将管道轻轻放置在沟展,便管道轴线与管沟中心线重合;管道卜沟后,用
细土进行填实管底、不得出现管展基空的现象;对管填称高进行调量;在整同田线段进
MNN点、中点孙点升们通
武桩:在下网管理时嘴部应留出药30m衣时管沟个四项,侍建头后料妆要求四填;
道全部卜沟、回填元成之后检测涌点及埋深,检漏合格称准为个出现潮点。
程为试验压力的15~3倍。试压管段的首、末端都设置测温仪,记录管道温度,用活
度目动记录仅、压力目动记录仪24h记录。
和阀门无异常现象,15min后继续升压:第二阶段是达到强度试验压力的60%,无异
常,15min后耀续升压;第三阶段是达到强度试验压力的100%,无异常,进行强质
压
力、压力稳定后、升始进行24h的严密性试验。在规定的最做压力卜,产备性试验雅我
Z4M,水睡小大丁1%筑辆服川期厂管住很预合格
时游离念水。符程调管退内十燥度还到要求,清十爆空气允人管业,保持银止压,密其
小n什5e
(3)焊口返修应执行焊接工艺规程的返修工艺和返修技术要求。当同一部位的修
8)巨道防高小□
(1)的篇补山管考面排面重次到/123系你作中规示到323级
(2)先用火焰加热器对管口部位加热,并应用红外线测温仪测温、加热温度达到
(3)补口检查验收;补口处应光滑平整、尤较折、或泡;涂层两强坂用处与恐
9)管沟开挖
(1)对开挖段的控制标桩和管沟灰线进行核对和验收,转角桩按转角的角平分线
(2)管沟开挖必须保证管道与电力通信电绳交又的垂直净距不小于0.5m;管道与
10)苣道下河、回填
(1)管道下沟:管道组装焊接完毕后及时分段下沟;便用履带式起重设备,用
(71管沉面重,管制新胡秘候和查称计并法,明理示现后州女劳
)管道试出
(1)每按试压时的压力表个少十2块,分别安装在试压管段的百未强。压刀表
(2)试压分三个阶段:第一阶段是达到强度试验压力的30%,检查管件、焊口
(3)严密性试验:管道强度试压合格后,将试压管按最高点的压力降到改计出
(4)管道十燥:迪过十燥机组提供的带压十燥空气墨动根沫清管器,清除管线丙密桩、警示牌等。
程,精确到米。
能、人口常风、目然与即阳光责观友以、来命风、路一月能上话确素风孝取划
4.8万中15备635文3
4.8.1电)锅迎设备安表技木
再热器、省煤器、燃烧器、空气预热器、烟道等主要部件、其中超临界和超韶临界直满
锅炉本体设备只有汽水分离器及储水箱,不含汽包
十零机括的养、丽的不和丽指的养要解到髑划。数电联广到次电机面活案用
齐日泥额动。大容重。的意额到w指细不目准动矿金训以出?机出方
的王
组合安装,包括弱炉刑架、受燕面、勰烧设备及其本体附属设备的安装
台安装→汽水分离器及铺水箱(或汽包)安装→锅炉前炉螣受热面安装→尾部竖并
热面安装一燃烧设备安装一附属设备安装一热工仪表保护装管安装→单机试运行一推
警及联领试验→水压试验一钢炉风压试验→锅炉酸洗一锅炉吹管一锅炉热态两试与试
运行
重量,开决定者加体的外形。其主要由立枉、横梁、水平支挥、垂直支挥和斜支撑、
台、获稀、贝被梁等组成。其钢结构的连接方式有两种;焊接和高强度螺栓连接
12)三桩理设
管道上方的各种地面标记,用于保护管道,包括里程桩、标志桩、通信标石、加
(1)里程桩:里程桩应自首站0km起每1km设置一个;里程桩上标记该处管道里
(2)标志框:转角桩、交又桩、设施桩、穿感桩等。
(31面解精:社管用正下月班1m议直一下加解耕
4)智东解:驾不解M音律冒训牙酸天中型两润、除、0折水压及法风、水
1.电)锅甲设备的组成
1)电广绿炉系经主要设备
电厂锅炉系统主要设备由锅炉本体设备及锅炉辅助设备两部分组成
(1)锅加不体设备包秸斜卯制梁、瓦包或汽水分离器及偏水霜、水冷堡、过热器
(2)销卯辅助仪备包洁运引风改备、绍煤制粉改备、吹灰设备、除灰排查设备等
2)电机组答
国W常样出机面容面一则为~1W。萌悉方重一射为~5130/
2,电)铁归主要设备的安装技本
电/两划养重人、意气意程前~情划W输徐积相里重面大。孔简划个你容种现
1)电)杨炉支装一般荐序
改备清点、被查和验收一基福验收一基础放线一改备微运及吊装一刚梁及梯子斗
2)杨炉钢架支
(1)锅炉销架的组成及姓接方式
锅炉钢架是炉体的支撑构架,全钢结构,承载看受热面、炉墙及炉体其他附件的
第4章工业机电工程安装技术 231232第1篇机电工程技木
第一层钢架我正一高强度螺栓终紧一验收及基福二次灌浆→其余各层创梁及平台扶稀
装一负板梁女表等。
分层、分区域进行吊装。每层安装先组成一个阴度甲元再进行扩展安装,每层钢梁安
时除必须保让立在的垂直度和在间间距外,立在上、卜段孩头乙间同原也必测符管视他
都求。用时。合族平同。软杨、行种本间加研。以保十明到输期、意军
正,为1御十到国天制、了积面组管件应数天件部W输它。明来数
构件册务部计构件必义女务为
起书节点的选定,即根据组件的结构、强度、刚度、机且起吊高度。起重索具安全要求
寺选定。为」防止理件在市装时广生清动、防止案边铌用对魏素时切制、避见市驰兴用
过大等,对组件进行堡衬和捆绑等。对重大组件在正式起弟丽,先将组件起弟200mm
然后对机具、索具、买具和组件有无变形、预环等异常情况进行全面程查;最后止式也
吊,力求吊装一次就位。
韩仅税查立在垂直度;用水准仅程查大被梁水平度和挠度,大敬聚挠度在板梁本重时
锅炉水压前、锅炉水压试验上水后及放水后、锅炉整套后动前进行测量。
许误差不大于土5mm,立柱全高的垂直度允许误差为柱长度的1/1000,最大个大子
15mm,各立柱中心距偏差不大于间庵的1/1000,最大不大于10mm,对角线差不大于
1.5/100)对用线长度且不大于13mm。
面球清一联理根小训一十一件一一湖球
一细年用物一年山一件体控一爷的W渝(的件1、本希后
量以及现场施工条件来决定的。一般而言,设备组装后除体积偏大、重量题过现场起
能力、炉内空间受限等必须在的炉现场安装外,其余受热面设备要求百先在给定的组合
场内组合,然后运往现场吊装。
场的施工条件来决定的。组件的组合形式包括直立式和横卧式
(2)锅炉锦案安装程序
基础检查刘线→柱底板安装、找正→立柱、垂直支擦、水平梁、水平支撑安装一
(3)锅如架安装工艺方法
①弱卯的架组合安蒙:根据土建移交的中心线进行基础划线,钢架孩从卜到上
边酮结构班件巾希:额结构理件巾游十安有成月形、飞即性徐和二用形常额价
透钢架安装我止:用弹黄样配合钢卷尺酸查中心位置和大架间的对用级差;用
例如:某660MW机组钢炉钢架的柱脚纵、横向中心线与基研纵、横同中心线允
1两中方孙明方方
(1)锅炉受系面施工楼序
锅炉受恐面安装王要为地面组合及高空安装两万向。
编你执丽1和师为,论为且他件准白食→爷带W谷(和件」有语为骨
【2)为号码阳油1水
山萌令物1动原相部,额矿字势面能1动限节根微喻理管后体积、里
②)的炉受热面施工形式的透择:萌炉受热面施工形式是根据设备的结构特往及现
直立式组合就是按议备的安装状态来组合支梁,将联稻放置(或慧吊)在支架部,管屏在联箱下面组装。其优点在于组合杨占用面积少,便于组件的吊装;其缺点在
于锦材耗用量大,安全状说较差。
立后进行的装。其优点就是克服了直立式组合的缺点:其缺点在于占用组合场面积多
且在议备竖立时,若操作处埋不当期可能适成政备变形或预伤。
刀法,将源能水存堡理管成4下理件,租管啊官辨间拼建留有适当时焊接收嘴量。家周
水冷堡安装时、从上到下分层节装、组件之间利用带带(垂直搭接板)的基准线进行定
仪、螺露水冷繁在著强部用量郑称湖在059了闪。行水卜靠箱。景第世。折备情管刊
及刚性梁在炉膛零米采取直立式组合整体前装。包墙过热器、高温再热器、屏式过热
器、末级过热器等均在地面采用横卧式组合,包墙过热器根据起重机械性能和炉顶钢架
空间大小情况分组件进行地面组合,高温再热器、屏式过热器、末级过热器管屏均单片
进行组合。低温再热器上下分为蛇形管屏和立式管屏,在地面分别进行组合。低温过招
器两组管屏中间由省煤器悬吊管通过卡块吊挂。所以低温过热器与省煤器基的管组合成
2片1组。省煤器布置在低温过热器正下方,根据带板情况进行组合,一般2片1组
式,整个受热面通过吊秆吊挂。因此,钢炉受热面组件吊装的一般原则是;先上后下
即先吊杆后联箱再到管屏。因为锅炉的过热器、再热器管屏受力由联箱承受,所以先
拦联相。
作业面。炉腔作业面;垂直水冷壁吊杆→垂直水冷壁组件一过波段水冷壁→中部水冷
望一v屋工部过热籍、特热蓿一修灰斗水存堡。后签开作望田;包填过格裕市村一性
墙过热器(一侧缓装)一尾部低温再热器、低温过热器、省煤器→覆装的一周包增过
公差符合电力建设施工技术规范的要求。并有安装公差的完繁记录,管屏的装时应有专
用起节工具加固结构。调整受热面安装尺寸和受热面之间热能胀间隙符合图级要求并做
出记录,水冷壁师成整体,卯腔尺寸对用线、水冷整燃烧器喷口及吹灰孔位置应符合诚
计要求。水冷壁、包增过恐器管与刚性染间应固定军靠,刚性梁校平装置安装时刚性
履被应词墨量水平获益,
冷态调整。安装煤粉管道和热风道时不准将其他截荷传递到燃烧器上。燃油、蒸汽、空
气管道安装前,清理管道和阅门并检查合格,安装完毕后,进行水压试验并冲洗干净
冲洗前做好网门保护工作,冲洗后吹扫十净,签证验收。
进行气密性底鞍,风压试鞍压力孩改备夜术文件观定来选择,如尤观定时。试验压力
按炉屋工作压刀加0.5kPa进行止压试验,一般负压辆炉的风压试验值远择0.5kPa
硕卧式组合就是将管排横卧摆放在组合支架上与联箱进行组合,然后将组合件竖
例如:呆660MW发电机理销卯骤展水冷堂改备进行地面组合时,米取横卧式组合
③锅炉受热面组件吊装原则和程序。锅炉受热面组件带装原则:钢炉一般为悬
谢炉受热面带装的一般程序:以常视辆卯为例,实际安装分炉座和后整并两个
出确划文的国女表加重称湖安程:女劳强用亏地能1们杀。女劳时字码有
4)燃烧基安素
燃烧器就位后再次检查内外部结构,调平喷口位置、角度和尺寸并用压缩空气做
5」钫到
锅炉一次密封在锅炉水压试验前完成,二次密封在炉膛严密性试验前完成。炉胞
用4草 1亚引已1性安看报不23执行,若无观定,试验压力应付合:
十省保开口路份十H7N11倡
没有明显的残常变元。
的项目。施工中对影明损恐器蒲风系数的径同诸封间原、轴同密到间原、圆周带封间
应进行严格控制,回转式至气损热器安装后,必预进行冷念调整
的分部试运行:锅炉的姚炉、化学清洗:制炉及其主蒸汽、再恐燕汽管道系统吹管;
炉的热工测量、控制和保护系统的调整试验工作。
位,依照已批准的化学清洗方案及措庵进行清洗。一般分为4个阶段:水冲流、清洗约
品配制、上药清统、清统液放。
化学清洗结束至的炉启动时间不应随过20d,否则应米取防腐保护猎能。
11b1l1.
网门的产密性。同时注意汽包、联箱、各受恐面部件和汽水管路的彩胀情况,保证带案
和弹资的受力、位移和伸缩情况正常。
设计
4第1篇
机电工程技术
6)钢炉水压试盈
锅炉受热面系统安装完成后,应进行整体水压试验。超压试验压力按制造厂规定
(1)汽包锅炉一次系统试验压力应为汽包设计压力的1.25倍。
(2)直流锅炉一次系统试验压力应为过热器出口联箱设计压力的1.25借,且个小
(3)再热器试验压力应为进口联稻设计压力的1.5借。
锅炉水压试验合格标准是;受压元件金属堡和焊缝无准调及湿洞现象,受水元件
71带私写和得满也务
按照回转式空气预器器安装说明书、图纸进行施工、并认真填写该说明书中规定
3.锅炉热态调试与试运行
锅炉机组在整套启动以前,必须完成钢炉设备,包括髑炉翔助机板和各附属系颈
)锅归化导清法
(1)电站锅炉受热面及炉前系统在启动前必须进行化学清浇,由有清洗资质的带
(2)化学清洗方案中应明确相应的安全保护猎庵和符合外保要求的废液排放猎能
&
(1)码炉吹管的临时管道系统应由具有设计资质的甲位进行政计。
(2)吹管临时连接管安装前应进行全面检查,并按正式管道的施工工乙施工;在
2张和管回句法,能和河现型肌预我王流管自为用领系有管面
(4)汽包锅炉吹管时的压力下降值应控制在相和温度下降值不大于42℃的范图内
(5)吹管过程中。至少有一次停炉冷却(时间12h以上)、以提高吹管效果
3)基汽严密性试验及安全概调草
(1)银炉升至工作压力进行蒸汽严密性试验、注童检查银炉的焊口、附件和汽水
(2)整定完毕的安全周应做出标识,在试运行过程中,严精将安全同隔绝或摸死
4)祸炉试云行
(1)钢炉机组在安装完事并完成分部试运行后。必须通过机组整套启动试运行
(2)对施工、设计和设备质量进行考核,检查设备是香达到额定能力,是否符合减小壁温差以保证分离器情水箱(汽包)的安全工作,同时仔细对人孔、焊口、法兰等
部位进行检查。
钢梁支架等部位的热膨胀及其位移是否正常。
4.8.2汽轮发电安表技术
给水系统设备和其他辅助设备组成。其中汽轮机本体设备主要由静止部分和转动部分组
成。静止部分包括汽缸、项嘴组、隔板、隔板套、汽封、轴承及紧固件等;转动部分包
括动叶栅、叶轮、主轴、联轴器、盘车器、推力盘、机械危急保安器等
取件剪页。取较到资的汽轮机、在现场进行气释机不体安装的样序。基础和诗备验的一
低座(百极)女装一汽配和细本姓安装一轴求安装一我子安装→导叶持环或隔板安装一
汽封及通流间取检查与调整→上、下汽缸闭合→二次灌浆一联轴器安装→变速齿轮箱利
盘车装置安装→汽缸保温→调节系统安装→调节系统和保安系统整定与调试
登及建较单位提供基细预压记录,
以及数量等复检外,还要对汽缸、隔板、转子、轴承、主汽阅,以及其他零部件进行格
查。尤其要仔细检查汽缸的接合面、轴颈的表面光洁度,不应有划痕
中压缸是整体组装供货的,不需要在现场重新组合装配;对于汽轮机高中压缸厂内组
后分散供货到现场的需要现场组合装配,对装配数据需进行测量和调整。轴承座安装是
依湉细系中心、转于扬度及各釉乩间脚的卷求。对耳中小。水平乃标高测量调整。体
轴承库安装符合制造广技术要求。
(3)在试运行时使钢炉升压:在锅炉启动时升压应缓慢,升压递度应控制,尽量
(4)发现有泄调时应及时处理,同时要仔细观紧各联箱、分离器储水霜(汽包
(3)对于300MW级及以上的机理,辆炉应连续元成168h满负荷试运行
(6)试运行完毕后,按规定办理移交签证手续
1.汽发电儿条统设备组成
7)汽轮机设备组成
电站汽轮机设备主要由汽驼机本体设备、以及蒸汽系统设备、凝结水系统设备
2)发电机设备组成
汽轮发电机由定子和转子两部分组成。
(1)庭转磁极式发电机定子主要由机座、定子铁芯、定子绕组、端盖等部分组成。
(2)转子王要田转子锻件、励低绕组、护环、中心环和风丽等组成
2.汽轮机主要设备的安装技术要求
1)汽轮l设备安素桂守
大型汽轮机依本五田于体机过大、运雅中堂油润、析骤、陈道等内素限制。一
2】电站汽轮机的安装
【1)基础和设备的登吸
①基础的验收应包括汽轮机基础的标高检查和各基础相对位置、沉降观测点的检
②在设备验收时,除了进行一般性的设备出厂合格证明书、外观、规格、型号
(2)汽红和轴求生安装
一般电站汽轮机的低压缸是分段到货的,需要在现场组合装配;对于汽轮机的两
第4章工业机电工程安装技术236第1篇机电工程技术
下缸前段(汽侧)先分别就位、调整水平、标高、中心后试组合,符合要求后,将前
后段分开一段距离,再次清理检查嘉直结合面,确认清洁无异物后再进行止式组谷。
合时汽缸找中心的基准可以用激光、拉钢丝、假轴、转子等。低压外上缸组合包括:先
试组合,以检查水平、垂直结合面间原,符合要求后正式组合。低压内缸组合包括:当
低压内缸就位找正、隔板调整完成后,低压转子吊人汽缸中并定位后,再进行通流间防
调强。组合好的汽、在直结合面的螺母应在汽就位前确认领紧并采取防松措施,结
合面播封焊接时应微好防焊接变形的措施。汽缸与轴求座的纵、横间中心线和中分面标
高应符合设计要求,其中汽缸和轴承座中分面的标高允许偏差为1mm,与细本座的称
向水平允许偏差为0.20mm/m。纵同水平与转于场度匹配
配、汽轮机轴通过辅装在缸体确都的运籀外对转于和汽配的细间、怪间进行定业,但社
汽缸就位前要测量运输环轴向和径向的定位尺寸,开以剂适)深的装配记录校酸,以材
食配内的转于往适翻过程中是否有移动,佣体通弧同院个变
场安装;中压缸为量体租装供贡,规场次装;低压祖为限件供页,现物拼裂蜂孩,低用
内缸分上、下两平供览。
推力盘瓢偏),转子弯曲度测量,联轴器端面止口配合间原测量
径不宜超过0.40mm,钢丝的拉力应为酸环应力的3/4,酒量时应对钢丝垂弧进行修止
制适1有明确要求时,屋孩其要求孤仃。
有天效活
时,可以修刮或加工汽封片边缘便其尖薄平滑
歪区域应封闭管理,扣盖工作从间下汽缸带人第一个部件开始章上汽缸就位且蒙固连移
螺栓为止,全程工作应连续进行,不得中断。
5转子如有中心孔、应有厂内的探伤检查报告,开应提供质量合格证明。
①低压缸组合安装:低压外下缸组合包括:低水外卜豇后投(电机侧】与低水
②整体到货的高、中压缸安装:整体到货的汽轮机高、中压缸现场不需要理合热
例如:某1000MW超临界汽驼机机组。高压缸为圆简形苗构,整体组装供货,现
(3)转子安装
①转子安装:转子吊装、转子测量和转子、汽血我中心。
②转子吊装应使用由制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横梁和吊索
③转子测量应包括:轴颈精圆度、不柱度的测量,转子跳动湖量(检同、强面村
④对转子叶片应按制造厂要求进行叶片静频率测试
(4)板
①隔板安装找中心方法一般有假轴找中心、拉钢丝找中心、激光准直仪找中心。
②采用钢丝找中心时,钢丝的固定装置对钢丝紧力和位置应能微调,所用钢丝自
(5)汽封及通流同隙的程登与调望
①汽封径向及骗间间愿应符合制造)要求,现场安装个得随意改动制造)提供
②)当径间汽封间原过大时,可以餐剖气封块在注满甲求刀的接租部似;同限过刀
③当通流部分间际及汽封细同同原个管格时,应田制造)棚定处理力杀
(6)上、下汽[闭合
①连续进行。不得中断:上、下汽缸闭合也称汽轮机扣大盖。汽轮机扣大盖时扣对汽缸内零部件的配合情况全面检查。试扣前应用压缩空气吹扫汽缸内各部件及其空
账、确保汽缸内部清洁无杂物、结合面光洁,开保证各孔剂通道部分畅通,需堵基隔绳
部对培死
60%的视定力矩对汽面骤栓左石对称进行预紧,然后再用100%的规定力矩进行紧固
对于汽花机高压缸骤栓米用恐紧时,加热应使用专用工具,螺栓应均匀受热,螺纹部位
避免直孩受到烘烤,烈蒙骡栓应按冷紧时相同的顺序进行,加热后热紧工作一次完成
如一次性达不到观定值应符骡栓完全冷却后,再重新加热
通过弹黄文隆坐洛在凝汽器基福上的支求形式。凝汽器与低压缸排气口之间的连接,采
用其有御绍性能的中间连接授,避汽器与汽缸连接的全过程中,不得改变汽轮机的定位
尺,丹不得列汽副附加额外应刀
裕组装无毕后,汽侧屋近行灌水试验。灌水高度宜在汽封洼窝以下100mm,维持24
应无渗漏。已经就位在弹黄支座上的凝汽器、灌水试验前应加临时支撑。酒水试验完成
后应及时把水放净。
低发对轮中心的找正,
都以全实面、酰汽器翟水至模拟运行状态进行调整;再次。各对轮找中心时的端面张
口和圆同高做差要有预留值;最后,一般在各不同阶段要进行多次对轮中心的复查和
找正
周高低差预留值分别为:猫系中心我正要进行多次、即:箱系初我:泄汽器灌水至运行
重量后的夏我;瓦缸扣盖丽的复找;基福二次灌浆前的复找;基础二次灌浆后的复找
细系联结时的夏我。除第一次初找外,所有轴系中心找正工作都是在凝汽器灌水至运行
重量的状态下进行的,
水压试验一发电机穿转子一氯冷器安装→痛盖、轴承、需封瓦调整安装一励磁机安装一
对轮复找中心并连接一整体气需性试验等。
行车经改造后指吊御车。600MW型发电机定子重约3001,1000MW型发电机定子重量
②进行试扣;汽轮机正式扣盖之前,应将内部零部件全部装齐后进行试扣,以便
例如:汽轮机安装中,低压缸螺栓大都采用冷紧。汽缸螺栓冷紧时,应先采用50%一
【了】凝气器安装
①凝汽器光体的就位和连接:鉴于凝汽器结构尺寸相当虎大,其支承方式多采
2凝汽器内部设备、部件的安装:包括管板、隔板冷却管束的安装、连接。凝汽
(8)轴系对轮中心的找正
①轴系对轮中心的找正主要是对高中对轮中心、中低对轮中心、低低对轮中心利
②在釉系对驼中心找正时,首先要以低压转子为基准:其次,对轮找中心通常
例如:某工程600MW机组轴系中心找正内容及其各对轮挽中心时的端面张口和
3,友电机破备的复装技东要苏
1)爱电机设备豆蒙程片
发电机设备的安装程序;台板(基架)就位、找正一定子就位、找正一定子及转子
2)发电机定子安费技术要束
(1)发电机定子的卸车要求
发电机定子较重,如300MW型发电机定子重180~210t,一般由平板车运输进厂
第4章工业机电工程安装技术238第1篇机电工程技术
可达400以上,卸车方式主要采用液压提升装置即车或液压顶升平移万法即牛
币三种万案。
定子总重量为443。发电机定子起吊位置轴向紧靠发电机基座,并便纵同中心践与女
装纵向中心线重合,横向中心线与安装横向中心线平行。吊装米用定于吊装架及4
CCY-200型液压提升装置。液压提升装置将定于起吊至最下缘题过17m的汽驼机运转
层平台。用卷扬机滑轮组牵引吊装架及定子沿滑道滑移至就位位置止上万,液压提升
置放下是子,使其就位,
试验,试验压力和允许漏气量应符合制造厂规定。
各项工作后,会同有关人员对定子和转子进行最后清扫检查,确定其内部清洁、无社何
杂物并经签证后方司进行,
成、用于转子穿装的专用工具由发电机制造厂提供,不间的机组有不同的穿转于万法
常用的方法有滑道式方法、接轴的方法、用后输承座作平衡重量的方法、用两台跑车的
方法等。
子内径为1410mm。发电机转于的芽装来用汽机历网管130/30行牛,以及)家长研
一套专用滑移工具。转子起吊时,护环、轴颈、风丽、集电环等不得作为看力点,用孙
性材料殖裹钢丝绳。在转子悬挂处于水平状态时,利用水平仪调聚滑架并报紧连援
栓。根据联轴器找好汽机转子与发电机转子同心度。找正中心后,应用塞尺或手铺轻赔
的办法,检查展板下垫铁接触情况。最后控紧地厨螺栓。
4.8.3风力发电设备安装技木
装→塔简安装一机能安装一发电机安装一叶片与轮毅地面组合一叶驼安装一其他零部得
安装→电气设备要要→调试试运行→验收
电风机设备的特点选择恰当的安装机被、专用1其和辅助材科。
(2)发电机定子的吊衰技本要求
发电机定子吊装通常有采用液压提升装置吊装、专用吊装架吊装和行车改装系统
例如:某电厂1000MW机组的发电机。定子外形尺寸药10.094m×3.116m×4.530m
3)发电机转子安装技术要求
(1)发电机转子牙装丽进行甲独气密性低验。
重点检查集电环下导电螺钉、中心孔堵板的需封状况,消除泄漏后应再经漏气量
I2)万田机特十好务1.作行水
①必须在完成机务(如支架、千斤顶、吊聚等服务准备工作)、电气与恐工仅表时
②)转子穿装要求在定子找正元、细风秘套结宋后进行。牧于异装工作要水姓联
例如:某1000MW发电机转于总重88,全长133/3mm,取天且促为13vmm,形
1.风力发申设备的安表程守
风力发电设备的安装程序:施工准备一基础及锚栓安装一婚展变观器、电器和安
2.风力发电设备女表投不要苏
安装前应编制风力发电风机组安装施工的专项施工万案,根据现场杀件和风刀
1】预应力锚栓、基础平台、发频器、语基柜时女装要冰
(1)检查清理基础锚栓及上错板平面,检查水平度,硼保水平度偏差往风机/系观定的范图内;清理基础表面垃圾及上错板杂物
和水冷柜的吊表疏位。
工
—画封
抹润滑脂
片叶片进行组合。
具及溜细进行防护。
片等组成,风机叶轮直径156m,轮毅中心高度140m。现场安装采用800履带起由
机作为王吊机概(超起工况:主肾144m十风电副臂12m,2501双滑轮吊钩,8倍率,
265转台平衡重,95车身平衡重,85超起平衡重);1台801履带起重机、2台100汽车起重机作为辅助吊装机械。使用水准仪控制设备的水平度、使用经纬仪控制塔
的垂直度、使用1000N·m的电动报手、400N·m的力矩扳手和液压救手逐次紧齿
程。
4,8,4太阳能发电设备安装技木
装→逆变器安装一电气设备安装一两试→验收。
元饮及电议备的符点制定其有针对性的庵上技术万案,方案中应何括在运输和零转中
正光饮组件损伤的针对性带施,
(2)检查基础预埋的安装支脚,安装塔底平台后,依次进行变流器、塔底控制相
2)塔商安装要求
(1)培商分多段供货,现场根据塔简重量、尺寸以及安装高度选择吊车的吊装
(2)孩照田下全上的吊爱顺序进行塔简的安装
①塔简结合面法兰清理干净,第一节安装前在第一节培简下法兰外豫和内缘各游
②培简螺栓分别便用电动扳手和液压板于等专用工具,并按厂家要求进行蒙同
3)儿舱安装要求
(1)检查洗油机能主轴法兰(用于连接轮毅)和机舱紧固件质量,在螺栓表面涂
(2)秘查液压站、领紧定位销子。按照厂家要求安装风速仪、航空灯等附件设备
(3)带装机霞就位后,便用电动扳手和液压扳手等设备对冻接组检进行签周
4叶北安要求
(1)观察轮毅、叶片表面有无损伤,确定无异常后,将轮毅固定在组合支架上与
(2)市装理合后的叶轮要保持叶片位置和角度的正确。吊装讨程中对叶片与吊索
(3)听北匀机能时螺性系固应便用电动报手和液压孜于等设备进行紧固
例如;某工程安装25台风力发电设备,风力发电设备由塔简、机舱、轮毅、叶
1,元伏发电设备安装技木
1)光伏发电设备的安装程序
瓶工准备一基硼检查验收一设备检查→光伏支架安装→光伏组件安装→汇流箱安
2)光快发电设备受要装本要求
元饮友电汉音女装朋应制定光伏发电改备的专项鹿工方案,明确根据现场条件科
(工)支寒女装要求
集4章工业机电工程安装技求4
设计要求。采用紧固件的支架,紧固点应牢固,不应有弹垫未压平现象
满足设计要求;跟踪式支架与基础固定军靠,跟际电机运转平秘
品或设计的要求。
施工时严禁接触组串的金属带电部位。
安装位置符合设计要求,垂直度侧差应小于1.5mm
合设计要求。逆变器本体的预留孔及电缆管口进行防火封培
信调试、升压变电系统调试等电气设备调试,
热器及管道系统安装→汽轮发电机设备安装→电气设备安装→调试一验收
系统管道安装→换热器及系统管道安装一汽轮发电机设备安装一电气设备安装一圆试一
收
点选择恰当的吊装机概,制定节装方案。汽轮发电机设备按照汽轮发电机安装技术有关
内容执行,换热设备及系统管道的安装按照管道工程施工技术的内答执行。光恐发电政
备的集预器应搭脂租式份备相给式攻俞各目葡症钉对性时女装要水
疗扭距、整行扭距进行记录。
求,繁固螺栓应满足力矩设计要求。检查随动辅与轴承座间隙是否均匀,酒是疫术要牙
时方可紧固轴承缘栓。
0第1篇机电工程接末
①固定支架和手动可调支架采用型钢结构的,其支架安装和紫固的素固度应存合
②支架倾斜度角度符合设计要求,手动可调支架洲整动作灵活,高度角调整范
(2)光伏组件安装要求
①检查光伏组件及各部件设备应完好,光伏组件采用骡栓进行固定,刀矩符合广
②光伏组件之间的接线在组串后应进行光状组件平的升路电压和冠路电流的测武
3)儿流湘安表置求
检查汇流箱部件应完好且接线不松动,所有升关和婚圆器处十助开状念,几说和
4)逆意器安转要京
逆变器基础型钢其顶部应高出抹平地面10mm并有可靠的接地,逆变器安装万同有
5)设备及系统调话
光伏设备及系统调试主要包括光伏组件中测试、跟踪系统调试、逆变器两试、通
2。元热发电设备安装技本
1)光热发电设备的安表程子
(1)梧式光热发电设备安装程序
施工准备→基确检查验收一设备检查一集热器支架安装→集恐器及附仟安装一预
(2)培式光热爱电设备安装程序
施工准备一基础检查验收一设备检查一定日镜安装一吸热器钢站构女装一吸燃器及
2)元热发电设备安装技本要家
安装前应制定光热发电设备的专项施工方案,明确根据现场条件和光恐段备的鸦
(1)槽式光热发电设备集热器安装技术要求
①培架安装孩照动语→边合一侧婚的顺序进行
②集热器组合时,对紧固件应先进行初紧,待全部安装元成后万可终案,开对
③集热器应从驱动端到末端进行安装、安装时辅系间的销钉或销轴应满足技术要要求。无技术要求时,试验转动角度应为-180°~180,误差为±10°
进行量,锁符高差但基3mm。
付合设计误差要求。
2020的相天安水。
安装应不多于2组。
4,9后练1设备女装技本
4,9,1两铁设备支装技本
母17输等十心件
为
分为炉暖、炉身、炉腰、炉履、炉缸5部分。高炉本体在现场组合安装
设备荷载的钢结构。框架由炉体下都框架、上部框架和炉页刚架三部分组成、其钢结材
的姓孩方式有解孩和局通度螺程连孩两种。
深一又一、一平一一
吊年
预向中心线、标高、柱间两对角线长度之系和立杜的垂直度、符合要求后应进行二次
④每个单元集热器安装后应进行旋转试验,试验转动角度能满是集热器安装技术
果热蓿安装0”位置胶证:坚动装置将集热器升口调繁到0位置、使用调斜仪
0要物希量不部号。集物里不M天留面物粉时白十1参旧今。
(2)培式光恐发电集恐设备安装技术要求
山定日镜与文架固定半固,女装位置、镜面同整用度符合设计要求
②塔式吸热器的钢结构安装应符合《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-
③塔式吸热器管屏设备内部应清洁,无杂物、无堵塞;安装时应对称进行,单面
,高归炼铁设备
高卯练恢系疏王要设备由局卯本体及原料系统、送风系统、煤气系统、渣铁系缆
(1)高炉本体设备包括:炉体框架、炉壳、冷却设备、炉暖钢转、炉预保护板、
(2)原科系貌政备包拈;矿相设备、焦槽改备、中间料仓设备、料车上料设备、上
(3)送风系统设备包拈:豉风设备、热风卯设备、风口装置等
(4)煤气系统设备包括:煤气除尘器设备、环避洗涤塔设备等
(5)渣铁系统设备包括:炉前设备、锈铁机、水力冲渣设备等
2,高炉本体结构的变装要求
高炉本体结构包括炉体框架和炉壳。高炉是横断面为圆形的炼铁竖炉,自上而下
1)高炉归体硅染安装
(1)组成及连接方式:高炉炉体框架是布置在炉壳四周承受炉体各层平台和炉
(2)女装一般程序:基硼程查成线→卜部祗架在一租架梁卜部→平台梁、板→上
(3)安要点;
①炉体下部框架安装时。与基础固定的第一段立柱吊装就位后,应调整和检查纳
勇4量1业机地1程位采被不差、立柱垂直度。
位
下州,且基细本业补以微有体平。部面物平可用型调理到机m基案,托下面
据组装的需要铺设钢板,表面的高度差不大于2mm
花篮螺栓等临时措施,保证炉壳拼装的尺寸允许偏养符合规范要求
攻加商立催件,承面巾溶目米用方国巾案巾卷
指导书。
多名焊工均布圆周。采用对称方间、多层多焊道、分段退焊的方法进行焊接
相迹的低氯犁焊条。
2006、设计文件及焊孩工艺作业指导书进行全闻程查和监管
体滑移法等安装工艺。米用正装法时、炉壳安装与框梁安装应同步进行。米用侧装法
上部倒装和下部正装法、线外拼装整体滑移法时,框架应先于炉无的安装。
茶一面段列完安装一风山段对完女装一为服段劝元女装一v酸段刘元安藏一功芽较对
壳安装→炉联直段炉壳安装一炉顶封被投炉光安装→炉坝法兰安装。
测量塔架,开在中心测量培架上挂设炉中心线坠。
设水准仪测量炉完钢极带上口局度差等。
5un
②下部枢架各段立柱安装时、应设置临时脚手架、平台、梯子、防护栏杆等
③下部框架箱形柱对接焊缝,宜先焊接内侧、后焊接外侧。并宜对称施焊
④立柱安装应逐段或逐层检测和调整标高、纵横同中心线、枉间两对用线长度之
⑤上部框架、炉顶刚架宜分段将两立柱和横梁、斜梁等在地面拼装成片后吊装
⑥在框架结构件安装的同时。平台、栏杆、梯子以及管道、设备等、应同步安装
的2
(上)高炉炉完拼装
①高炉炉壳采用现场组装成环带吊装、组装应在坚实、稳固的平台、支承髡或脏
②)炉无拼装时、不得用点焊的方式连接炉壳,应配置相应的装配卡具夹繁构件
圆卯完拼装时、直将葡时平管、在秆、柳于等同时拼装。对完理装成单帘后,
(4)炉元拼装应向步安装炉完附件。
(2)高炉炉元焊接
①炉壳焊接应有相应的焊接工艺降定撒告,开根据焊孩上艺详定报告编制焊孩作
②炉壳应先焊内制焊缝再焊外制焊罐,并应先焊各带立焊缝、后焊横焊缝。应由
③亮体结构件开孔处与管道或短管的焊接,应采用与主体材料成分和性能相同或
④焊接检验应报现行国家标准《炼铁机械设备工程安装验收规范》GB50372一
①高炉炉充的安装可米用正装法、倒装法、上部倒装和卜部止装法、残外拼装
②正装法炉壳安装的一般程序:炉底钢结构安装→炉底板铺设→炉底板压力酒
③卯壳吊装就位丽,在卯展椒上改置中心称敬,开调量孜点,版板上议置炉中比
④逐带组装炉秃,应分别测量炉壳半径、炉壳带中心相对炉底中心的同心度。菜
⑤高炉炉服以上的炉秃安装,应设置隐搁置在炉壳上的活动的测量桥,并在测量
第1篇机电工程技术桥上挂设中心线坠和架设水准仪,分别测量各段炉壳半径、炉充带中心相对炉底中心的
同心度、炉壳带上口高度差等:
有光面冷却建和砖登的学两种。
径为水管内径的76%土0.2mm,用水为动力,球从一头进另一头出,不能有培塞现象
称压10min,再将压力降全工作压力。应停压30min,以压力不降、尤覆确为合格
衰时,应单独再次进行水压试验并合格。
重机吊装就位。中套及小套可采用配重平衡法吊装
中套的密合面同用0.1mm基尺检查,塞人深度不应大于接融长度的1/3
积4000m2以上的高炉米用专用工其定位。
称重科雕安装一下需封阀安较一上释网安装一间定变料罐安装一变料斗下料阀相当
$t
追案下的吊车将其市表就位,
密封材料表面,厚度置为2.0mm。
调整、找正后,对称紧固与炉顶法兰的连接螺栓,其紧固力应符合设计文件的规定
平
3.高严本体主要设备的安装要求
为
高炉内部冷却设备主要是采用冷却壁和冷却板,冷却整设置于炉亮和炉衬之间
(1)炉体冷却壁设备安装前,须进行通球试验。球的材质一般为木球或尼龙球,球
(2)玲却堡迪球试验合格后应进行压力试验,试验压力应为工作压力的15倍,应
(3)冷却坚在现场安装过程中,不得碰撞。在吊装过程中发生产重碰撞并留有
2)网口安
(1)带水冷装置的大套、中套及小套,安装前进行压力试验
(2)风口大套、中套及小套,可采用高炉热风环管下的电动单轨吊并辅以链式志
(3)风口固定装置顶紧后。顶板与大套法兰之间的间隙应不小于100mm。大套与
(4)高炉热风环管下面带法兰的短管,可采用风口装置和送风支管正装法定位。容
31备才科和1ⅢV备力乐
(1)高炉无科钟炉项设备安装一般程片
损法三女装一加料福槽因轮租安装一波双官周相安装一炉损议备文挥铜架安装一
121他科相1丙阳
①布科灌槽传动齿驼租安装丽,检查炉贝法兰的安装精度是含满足要求
②用炉顶吊车吊装布料溜槽传动齿轮箱,先吊放在炉顶平台上,再用网箱移动轨
③清理炉顶法兰上表面污物、放置雷封材料。雷封胶分别均匀涂抹在法兰表面和
④布料溜槽传动齿轮箱就位后,调螯和找正纵、横向中心线,间时调整其水平度
(3)同相安
①移动式阅箱的移动轨道安装与炉顶设备支架安装同步进行
②固定式阅箱采用炉顶吊车进行整体吊装
③固定式阀箱就位后,复测或调整、找正其纵、横向中心线,同时调整和找正水
用有星工业机吧工程女家拔不44
或水准仪检查荷重传感器底座上表面的标高和相互高度差。荷重传感器底座找正后、点
焊在平合案上进行固定。
年。
立图伤零浓响格叶中3M盲双怀画并间正对
方t白gg
形式分类为:内燃式鸡风卯、外燃式恐风卯、员感式恐风卯。热风卯设备安装内容王要
包括:各类阅门和补偿器、助燃风机、检修设备、换热器、炉算子及其支柱等
算子安装→炉底前材砌筑→直简段炉壳(上部)安装→炉顶炉壳安装一耐材砌筑→气强
性试一烘炉。
即安装蓄热室底板。热风炉底板与十砂应接触均匀且接粮面大于60%。
中心应投设在炉展上的中心标板上。重点检查炉展板纵横同中心线、师展椒标局、师属
极厂对矛应矿程焊后到不干得
.D个 对 4UkF刚.N无T
应设置搠置在师壳上的洁动调量桥,开应在洁动调量称上挂议炉中心统验相架议水准
仅,应分别满量炉充半径、炉充钢板陶(带、环)上口高厘差、炉壳钢板圈(带、环)
中心相对炉底中心的同心度等。
重合,允许偏差为热风炉高度1/1000,且不大于300mm;炉壳钢板圈(带、环)上口
高度差,允许偏差为40mm;炉壳钢板固(带、环)的最大直径与最小直径之差,允许
得差为热风炉直径的2/1000
动测量桥、并应在活动满量桥上挂设炉中心线坠和梁设水准仪,应分别满量卯完圆度
①挂设钢丝线和线坠我正料髑荷重传感器底座纵、横向中心线。用平尺、水平仪
②料罐吊装就位,对料罐进行检查确认后,将荷重传感器底座按要求与平台梁满焊
③在阀箱上法兰面放置填(垫)料,并在阀箱自有状态下与料罐下法兰连接,对
g
①)固定受料斗通过支撑座支挥在炉体框架平台染上。安装固定受科斗乙丽,无将
2)支撑座固定好后,将固定受料斗整体吊装到支擦摩上、并调整好中心、标高
4.热风炉安表技木
热风炉主要作用是同高卯连续个断地籀送温度高达1100~1300℃的热风。孩结移
1)热区炉炉壳安装一般程片
基础验收一铺垫干砂一炉底板安装一直简段炉完(下部)安装一展座托圈安装一外
2)炉底安装技木程家
(1)热风炉需热室底板下采用铺垫干砂时,干砂铺垫后应采取防雨措施,并应文
(2)热风炉纵、横间中心线应与炉底板上的0°、90°、180°、270°四芯线重合,列
(3)热风炉蓄热室底板厚度小于20mm时。砌砖前应先进行底板对接焊缝的真空度
3)直同段炉方安装技术要求
(1)直简按卜部卯壳的安装,在卯底被中心处应改置测量培架。上部完体女装时
(2)热风炉直简段炉壳安装允许偏差:炉壳钢板圈(带、环)中心与炉展中心应
4)师1顶炉完支表技本要求
(1)炉顶炉壳安装前、应将炉体中心引测到安全平台上,应设置稠置在卯完上的洁
第1篇机电工程技术卯完圈(带、外)中心相对卯底中心的同心度、卯光圈(带、外)上口高度基,以及有
天接口短营中心线、标局等。
行到/。日个天十m对面通重源(雷。孙)到中与中4w理管。
钟髑为为30mm:如Ⅲ面部圈面。外什题明反目行为。不偏为为0mm:如
固定圈(带、坏)称高,尤许偏差为土5.0mm
想风签管安装时,屋夏碳检查炉完上时对孩记号及0、90、18”、20”四心点记写
还应检查联络晋法兰的方同和间心度、垂直度,以及标高、相互间距离等,应符合设计
文件的规定,必要时置进行调整。
4.9.2 炼钢设备安装技木
应及石灰供应等设备。
水箱册导设备。
刚11合.我什等对价
箱、四1际4应中1H7偷
换装置、庭表置。
移动台车,台车上设置设备支挥体系、可在台车上完成托圆和繁个炉壳的组装,整体由
台车移动牵装置牵号至安装工位就位。
通过滑道上增设滑板,逐步将组装的托商和轴求厘、炉壳及倾动装置弟全清枚上完成
暨体装配;迪过液水十斤顶和于拉葫芦的综合作用力暖慢滑移全安装位置,一次准硼
(工)为面部制本务不钟偏考,划中与展中4w里爷。不钟谢为为鹅风动
(3)外孔树风到备纳至与题家章。然章与海规章。用然式移现划球里划元
1。转中炼的上之设辞
1)转炉生产设备
(1)原科供应系统:包括铁水损处理、铁水例群站、混铁卯、废钢间、恢合金供
(2)吹烁、看炼与出钢系统;包拈转卯不体、孔圈、倾动装置、出钢、出渣及钢
15」出重杀理,创病置。组相轴称1甲极】小生。置并能输及、重
14)加二出与提二画现系理。机情调气多却渝、气国俞、需气出
2)连铸生广王要设苗
11」什W俞:包恬网四劳百、中制酮牛、病帮
(2)连续铸钢设备:包括结晶器及振动装置、二次冷却装置、拉游机、周形按更
(3)出还和精整设备:包括籀送辊道、勇切机、喷却机、雅钢机、翻钢机等改备
2转炉炼钢设备安装技术
1)转炉本体设备吊装方式
带装万法王要有台牛法、滑移法、流动式此重机或卷物机与清轮组相配合市装
(1)台牛活是利用台牛理装和安装卯体,将师卜一台或网台钢包牛作为转卯议备
(2)滑移法王要是在加料跨炉前钢平合上,数议网涂专1」制作的钢来酒迅,再
乙弹确网回苏后用
—承用多中搭7张计四地子理M多
果年星工卫机吧工程女表报不4后
起,尽量靠近浇等防一间,
耳上,在空中将回转体吊任,松升钢水接受野行车王钢,实现空中孩力。
瓶一一一一育一通
中。n牛。
扎的位置、大小、深度和垂直度,均应符合改计夜术文件或现行国家标准《机械设备安
装工程施工及验收通用规范》GB50231一2009的有关观定
点位置,理设水久中心称被和永久基准点,改定安装基准残;基准线王要有转炉炉体
纵、横向中心线及转炉倾动轴承座纵、横向中心线。
现作川、盐下机张周及在个系配都示~根到、人小及
直前作窗)家面示控个义环行育。往个取明照有切加议直明用物
用、和极用M公重能原所跳栓和汉喻书在立川可
基准,测量中心线、称高及水平度的偏差,调整合格后行紧地周骡程,安装相家座,再
对细京障复测偏差数据并记录。
装相求座展座开来取临时支择同繁指鹿,调鼍展座使箱承座中分面水平度符合要来后
孩照中分面处的加工面调繁轴本座的标高、中心段及水平度,使其符合技不要求
应输宿1 件W对T务P
6
(1)设计制作吊装用专用吊具。
(2)在钢水接受爵将回转体与弟具组合,用钢水接受跨行车的王钢,符回转体用
(3)用钢水接受爵行车的砌钢和瓷铸野行车的王阅,分别挂在专用带具陶痛的
(4J网行T生俗币.科四体用0T11
3.3542359
II5NP44W偷文西#
盐括明一最数、口到育一单能单视W育一节矿文程清育清一圈
2)安表方法
(1)基耐交接和验隙
①)检查基础混凝土试块试验记录,基础强度应符合设计技术文件的观定
2)检满基础坐标位置、标高和尺寸,检测地用琢栓的半面位置和称高,检测损
5预埋地胸螺程应尤预伤,螺纹部分应清洁开已深适当油脂
(2)基准戮、基准点的设管
依据改计施上图和测量控副闷经制基准线和基准点布置图,编定中心标被和基准
型根在W一期案用学策次,型极理能面积成能微育里重、牛广时到貌
(4)转加支撑表置安表接比
①固定确轴水座展座初我元平后,以轴水座展座上水平面的十子中心线为精我业
2)海动强辋求座的底座一般为较孩展障,安装时无我止较孩底敬,展椒固定后安
感固定骗、爵动骗相承座我止后微好标记,拆除,准备与孔圈、耳铜理装
(5)托圈与轴东座装
山考划样与其一数对格你拼测。面大型考划到样与其个法平理场。生
乙样圈水行系增承康单物和期乐筑物。筑康川w对上作服川时123信。
集1篇机电工程技术在试验压力下稳压10min,再降至工作压力,停压30min,以压力不降、无渗满为合格
通水试验进出水应畅通无阻,连续通水时间不应少于24h,且无渗漏。
的甲心位置和惯动相水平度,使其符合税范要求,惯动轴求座卜底面称高比转牙文求
育下在面到0m。以传其型为最。用背口数种数十矿尺。
托圈两耳轴的同轴度,允许偏差为1.5mm
当连接装置位于托圈的下表面。且托圈上面无定位装置时、为使于连接装置的焊接安
观,一胞来国状:马传清育以下补到个有面。相下面有部W系面。日称括
置致造合由卜部进行安装时,一般米用正装法。
整,使倾动轴中心线与转炉支水装置中心线重合,油过间步调整液压于斤顶、实现转劝
和本座的稻硼我平和找正,最后按力矩要求紧岗螺栓。
的网组切同疑分别与二次减速机大齿驼及整动侧耳轴相连接,传动扭力矩,便炉体正
反转
和噪声、轴承应温升正常。试运行后应检查炉充、托圈及炉充与托圈连接装置的焊缝
N汇双.票熔#括M工
心
始辊的细疑中心线。
输送辊道起始辊附近及大包间转合附近
电气滑环安装→回转轴承安装一那动装置安装一间转体安装→回转臂安装→钢包加盖
置安装一机体配管及附件安装一单体试车。
'nr
(6)托圈币装找正
将托商吊装到临时台架上,以台架上投测的纵、横向中心线为基准,调整好托
转炉炉壳安装采用正装还量倒装法、关醒要看是否利于托圈炉秃连接装置安装
(8)体移动就信
将装配在合车上的炉体和托圈,水平牵引运至转炉中心,对炉体本体进行定位调
(9)倾动要置装度
倾动装置由电动机、一次减速机、二次减速机、扭力科装置组成。侦动装置上
(10)甲体及倾动设备调整试车
四劳音一民能课计反里辨运物合个少十。还平租,w工年常输
4.连铸机复技要求
11易件配用品件时NL时
(1)连等机犹间基准线一般议置3亲:弧间中心残、等流中心现及辅助纵同可
(2)连铸机横同基准线设置3杀;铸流外组线、最终薪直辊中心线及霸送辊道想
(3)基准点一散改置在连铸机各层称高的基础内,外貌线附近、最赛斯直点附近
2】部包回转合设备安器
(1)钢包回转管的安装程序
基础交接验收一基准线、点的设置→坐骤垫板设置一底座安装→液压旋转接头
(2)大包回特管底座安素
①展座上安装称记的万位应符合设计夜术文件的规定,底座上标记的“S”点应在
第4章工业机电工程安装接术+语 hmHNB中d8W
F
水平语种准操白曲物制版管m通重。用尺面管相露水中仪初管。不中细为有U0
CD。
待上部设备安装完成之后舟按设计值最经紧固
记合
本文件的乱定
开应无异常振动和架声。
计技术文件的规定进行冷满负荷和冷租负荷试验。
一国一品都言心的一月一种中
机体配管一→附件安装一单体试车。
理架和水平到☆通说。能到名强性在物往多报性准用厂。种立程紧下在
丽形段
单度及左右两底座轴孔同心度允许倜差、间心度宜来用拉线和内径干分尺检查,允许偏
差为0.2mm
准向同前找正弧形段基础框架。问后找正水平段基础框架
或方水平仅检测水平度,用经纬仅测量中心线,以达到精度要汞。
和指m密合W计构不义件的松求:额样作括时能解家面能科爷T卷水
用箱常给活议。不位陶管W行十矿尺通:阅能到承平考用案用年尺配管性毫水
电
2钢包国转台底隆的驮、横同中心践尤许侧差为20mm;称高尤许偏差为土10mm
③地脚骤栓宜用液压扳手分两次对称均习蒙固、第一次紧固应达到设计值的70%
(3)回转体女装
①回转体上安装标记、釉求内圈上标记以及釉承外圈上称记,应与底座上安装称
②回转装置各部件之间的高强度连接螺栓应对称均匀紧固。紧固力应符合设计技
(4)硝包回转合试遥有
①钢包回转台回转机构应在全行程回转不少于5次,运行应半稳,停位应准硼
2回转臂应在全行程升降不少于5次,运行应半稳,停位应准确。回转臂应按设
牛游刚1前方
(1)连绕特够设备安装程序
量个张的→基准称。白时到雪一坐花能和雪一国彬可☆强程常心第一圆
(2)厨开段支掉租架安爱
1细形W分为能彬可。新日可和不手可。与面从有肌形均文程性能、都目改
②支撑框架展座安装按照从下往上的顺序进行,应检查纵横同中心线、标高、水
③支撑框架的调整顺序是百先对迪过最经新直线的框架进行找正。然后以此为基
④在支擦框梁局形段结合面上和基准销上用精密水准仅满量称高,用平尺、量块
(3)时形设安表
国形巧与☆强框室一所看圆邪作松彬在。想都往在括形式到根形铁与解相到同
141音面卷应切》百W
1切》音既学到酸。面中山数以管机级国中型利外能业为基计明为止,使辊子的排列符合改计上要求的连续狐线,便最经筋直点后为水平线。在结
器、扇形段在线调整完成后,应进行在线对中。
设计技不文件的规定。
声,轴承温升应正常。然后各机构在全行程内动作不应少于5次,动作应灵活,停位应
4.9,3 军机设备安装技术
座、机架、传动装置(接轴、齿轮座、减速机、联轴器)、主电机、轧辊等组成。这一
机器系统称主机列,也称轧钢主要设备。
横向运输乳件的拉钢机和移钢机;加工设备,如切断轧件的勇初机和髑机,新直乳件的
需曰机。春取别件的春取:北微精影份备,加翻劳体用的机。叫药到件出的间
百,学却礼件用的登床;以及收架、酸洗、打印、包装等工序所用的各种机械设备
【如横轧机、花指轧机等)。
辊和立式轧程组合乳机、倾解乳辊乳机以及其他乳机五种形式。
续式、甲列在夏式、布棋式等
机、高速线材轧机、棒材乳机、型材连乳机、中厚板成品轧机等
法等
②结品器本体就位前应在结晶器对中台架上进行预装、检测、试验
(5)同形段在线对中
丽形段在线对中是连铸机安装的重要工序,其目的是从结品器开始到最终娇直点
【有1将基确网价u
山结晶器振动机构连续运行小应少十2h,应尤异常噪声,振动频率和振幅应符
②扇形段辊组应连续运行不少于2h,无异常振动和噪声。轴承温升应正常
③周形段更换装置传动机构减速器应单独运行不少于30min,应无异常振动和喝
1.轧钢工之设备
)轧钢设备
(1)轧钢主要设备:通常把使轧件产生塑性变形的机器称为乳机。轧机由工作机
(2)霜助设备:运输设备,如纵向运输轧材的辊道,垂直方向运输轧件的升降台
2年机的方
(1)乳机按用途可分为:开坯乳机、型钢轧机、板带乳机、钢管乳机和特殊孔机
(2)按轧强往机障中的他音形式明分为:水学到都羽机。可式目细到和。水单到
(3)按轧机布置形式可分为;单机架式、多机架顺列式、横列式、连续式、半连
2.儿设备支袋要求
1)轧机设备安装精度要求
轧机设备安装精度等级可划分为1、Ⅱ两级
(1)1级精度项目包含板带乳机、租轧与精乳的带材连轧机、平整机、管材连利
(2)Ⅱ级精度项目包含开坯机、钢坯乳机、穿孔机、焊管轧机等
2)轧机机架吊素
乳机机梁带装方法有:行车吊装法、流动式起重机吊装法、专用起重装置吊教
用年厚工亚机电工程女家技不260第1篇机电工程技术
的吊装方法之一。吊装前,首先要校核起重能力和提升高度能否满是带装要求,开考感
机架运输车的进场路线、进车方间、卸车、起吊位置及吊点的设置等。
平衡梁共同拾吊轧机机梁的带装方法。便用双机拊弟法时,要粮据轧机梁的重量、行
车的起重能力、两行车吊钧间电尺寸和提升高度进行设计和验算。
位处地基承载力能杏满定的同题;此法适用于甲机架乳机机梁的带装,胞上成本相对
液压提升装置和全自动液压顶升装置,可究成题重超高轧机机架的安装工作,不受机组
行车、】房结构导情况影响
装一轧辊调整装置安装→轧辊平衡装置安装→换辊装置安装→轧机主传动装置安装→设
备机体配管→二次灌聚→支撑辊、工作辊安装→试运行。
基准点位置,并应设立水久性基准线和基准点;同时应在主要设备基础周边埋设沉降观
润点,定期进行沉降观测,并做好记录。
口侧底座,开以出口侧底座为基准调整入口侧底坐。
口侧和出口侧展座水平度、同一管轧机网展隆间水平度、人口侧底屋相对孔机中心或节
行度、同一台乳机两底座间学行度。
多轧机两底障间的水平度和平行度。
的扭斜、两机架窗口中心线的水平偏斜及连轧机相邻两机梁平行度等参数。
机架窗日面和内熵面量。
(1)行车币技法
①利用车间内单台行车进行吊装,操作简单、安全可靠、作业成本低、是最常用
②在单台行车不能满足的装要求的情况下,利用生产车间内已有的网台行牛辅助
121不记里机中务
要根据乳机机架重量及)房高度送择适用的流动式起重机敬,同时考愿市牛的
(3)专用起重装置吊表法
适应不同环境下吊装作业的专用起重装置,如横向滑移垂直液压顶升装置、智能
3.王机设备支表要求
)安装程序
基础验收→基准点、线设置→垫板安装→轧机底座安装→机架安装→上下横梁安
2)基础验收、基准点和基准绕设置及基板安装整求
(1)设备安装丽应进行基础的检查验收,设备基础交孩资科要齐全。
(2)依据设计雁工图和满量控制网绘制基准线和基准点布置图、确定中心标板和
3)车机低生表
(1)乳机展座的调整是以乳制中心残和机梁留口中心缆为基准,白先我平我止出
(2)单机架乳机展座安装主要检满项目:两展座标高、两展座级横向中心线、入
(3)连乳机展座安装时,宜以中间轧机为基准向两侧乳机底座延伸,并应检查程
4)车机架安
(1)轧机机架的安装应检查机架垂直度、水平度、中心线、机架窗口在水平方向
(2)轧机机渠中心线测量时,应以轧机机列中心线和乳制中心缆为基准。在乳机
(3)机架垂直度应在传动侧和操作侧两个机梁窗口出口方向的衬板面、机架内面或外侧面上测量;机架水平度应在机梁窗口底面测量;机架窗口中心线水平偏斜和水
平方向扭斜测量时。应在传动侧和操作侧两个机架窗口出口侧村板面上测量
租应的液压值,紧岗方应达到设计要求。
精度检查均在标准内,则不需再进行精调,直接进行二次灌浆;如果基础沉降不均匀
产生较大的倜沉,安装精度在重要项目上达不到技术要求,待沉降基本稳定后要进行
佞动釉轴同军动量应符合设计文件的要求,减速机各部件应密封严密。
座接触面的标高应一致。
量政以乳L氏障时实账标品为是浑
子两轴承座剖分面为水平度测量面,装配后仍在转子轴颈处进行复核
工作辊换辊装置基础架一工作辊横移台车轨道一横移台车及横移液压缸→工作辊换辊台
车轨道及齿条一工作辊换辊台车。
换辊乳道纵同中心践、支承辊换辊车滑道纵向中心线;应以机架内换辊轨道标高为
准,砌整乳机工作辊轨道和文水辊换跳车滑道标高;在轧机工作辊换辊轨道面和支承
换张牛河道面上调量水平度;磁查换耗貌道(清道)与机内换辊轨道(滑道)接头
高低差、同一截面两轨道(滑道)上平面高低差:检查液压缸的纵、横向中心线和水
平度
0.5h;电动机带动藏速机、因驼机厘试运行不应少于0.5h;电动机带动减速机、齿轮机
座相孔机氏运行,孩额定转逐的25%、50%、75%、100%分别试运行不应少于2h
正
过80℃;滑动轴承温升不超过35℃,且最高温度不得题过70℃
(3)换辊装置及其他设备往返运行均不应少于5次,停止位置应符合设计文件的
(4)试运行设备轴承温度应正常,深动轴承温升不超过40℃,且最高福度不得避
(4)轧机地即螺栓的紧固通常采用液压螺母拉伸法,应将螺栓紧固力更值转换为
(5)乳机机架的精调就是以基础沉降观测为依据,如果基础障均勾,各部安装
5)轧辊调整装置及孔罪平街装置安多
(1)齿驼传动及弱轮弱科传动液逐机的齿侧同腺、齿顶间原、齿啮合接触面积
(2)硕楔和纵楔调整装置的斜面接触应紧密、调整灵活,操作侧和传动侧与轴承
6】传装安装
(1)传动装置的最终调整应在轧机基础沉降趋于稳定、轧机机架安装验收后进行
(2)传动装置中心线的调整应以轧制中心线和轧机机列中心线为基准。其标高调
(3)整体安装的传动电机水平度以转子猫额为测量面、分体安装的传动电机以我
7)换程装置安装
(1)安装顺序:支承强机内换辊轨道→支承辊换辊油缸→工作驱机内换辊轨道一
(2)工作辊、支承辊换辊装置安装时,应以轧机机列中心线为基准调整工作辑
(1)孔机低逐压卜装置、高速压下装置往返运转均不应少于5次,高低极限位置
(2)土传动电切机空载试运行个屋少十0.5h;电动机带动减速机试运行不应少于
第4章工业机电工程安装技术252
带钢卷取机、冷带钢卷取机、小型型钢与线材卷取机。开卷机广泛用于连续式或可起
冷年机及其连续作业L组中。
1级,如酸连轧机组、酸洗涂层机组、连续退火机组、热锾机组、冷孔重卷横切和
等:卷取速厘小于10m/s划分为Ⅱ级,如热连轧地下卷取机
心线的垂直厘。开卷机的水平度允许佣差:1级为005/1000,Ⅱ级为0.10/1000:州
卷机卷商和对机组中心线的垂直度允许個差:1级为0.05/1000,Ⅱ级为0.10/1000
中心线;以机组中心线为基准,测量滑道端部相对基准的设计尺寸、确定卷取机横向中
心线。卷取机卷简相对机组中心线的垂直度允许偏差为0.10/1000,且卷简愁臂强应偏
向出料方向;卷简水平度允许倜差为0.10/1000,且要灭愁胃强屋局于回正确
应外干T作信雪。养庵涨缩清床街和机体杨动灌压缸分别在巡运行列个应少于3次。
胡同转式双卷简养取机回转机构反复运行不应少于5次、卷简的停止位置应准确。在
连续运特不应少于2h。
允许倜差为0.3mm;以乳制中心线为基准,调量桢移底量上而理中心或,兀叶阐至
I.Omm
测量底座的横向中心线,在底座与机架结合面上测量底座的标高和水平度。
在运转中,传动部件转动应灵活、平稳,无异常振动和声响
4.9,4 空分与制氧设备安装技木
及管道为一体的整体设备。包括;影胀机、低温液体杂、主换恐器、有循培、弯醚派反
器.用国哈、国塔、对而要。
控身系统。可实现自动控。
2第1篇机电工程技术
4,辅助设备安装要家
1)卷取机、开卷机安装要求
(1)卷取机按其结构可分为:卷简式卷取机、无卷简式卷取机;按用途可分为;
(2)卷取机、开卷机设备精度等级划分为1、Ⅱ级;卷取逐度大于10m/s如分为
(3)开卷机重点检查纵横向中心线、标高、底座和卷简水平度、卷简相对机组中
(4)卷取机以机列中心线为基准,在底座出口方向的侧滑道面上测量卷取机纵向
(5)卷取机、开卷机试运行:卷简试运行前应安装安全套高,卷简的外置相水条
2)男切设备支装要京
(1)钢坏剪切机换刃装置安装以机架中心线为基准,测量换刃装置轨道中心统
(2)飞勇机以机组中心线为基准,满量展性时弧间中心残,以勇刃中心或为基低
(3)剪切机连续试运行不应少于2h。焊接连接部位不得出现变形、升裂等联陷
。市了同也
(1)原料空气过滤加压系统。主要设备:空气过滤器、空气压缩机
(2)空气预冷及净化系统。主要设备:空冷婚、水冷婚、分于筛吸附器
(3)空气分离系统。主要设备:空分婚(冷箱),为集冷稻结构、内部容器、汉
(4)严品气体压缩及霸运系统。王要改备:氧气水殉机组、虱气本蹈机组守
(5)低温液体储备系统。主要设备:低温液体储罐、液体泵、蒸发器等
(6)控制系统。包括电控和自动化仪表控制系统,大型空分设备郡采用DCS渠。
坐来量枚设置一冷稻下部结构安装→婚器安装一冷箱上部结构安装→大口径管道就位一
冷箱结构封顶一管道安装→系统吹扫、试压→工艺检查→裸冷试验→珠光砂充填
付稍调婚下暗及租虱暗币装就位后,安装上部冷箱结构,符精循塔上昏吊装就位找正
大山径官按市入修箱后,进行夸相钢结构封风。冷稻内的培器吊装米用双机拾吊递送法
进行
点检查设备基础强度、抗原等级、抗渗等级、抗压强度及导热系数是香满足设计要求
夏满备基础细线位置、称高、外形尺寸和地厨螺栓位置等。
图,按布置图设置中心标板及标高基准点,并应测量投点
高至、间层稻体上平面对角线差、相邻箱板接头错位、冷箱总体高度和总体垂直度
据焊接工艺评定报告偏制焊接作业指导书。
培和下塔组对辉接后的垂直度。
损枢测第之部分:牙线粒调》NB/T47013.2一2015中的Ⅱ被观定,仪因气扎缺陷超材
为g
《承压设备无损检测第5部分:渗透检测》NB/T47013.5一2015中的1级规定
GB50236一2011中焊缝质量分级标准的Ⅱ级规定。
脂剂宜选用四氯乙烯或三氯乙烯等溶剂,严禁使用四氯化碳溶剂。
油脂光为合格。
2.制氧设备安装要求
(1)制氧机冷箱装置(空分婚)安装流程;基础交接验收→基准线、点的设置一
(2)预制板型冷箱一般先安装基板、底层箱体,调整后焊接、组装下部冷箱板
1)基仙验收、基准线和基准点的设普
(1)设备安装前应进行基础的检查验收并进行基础复测,根据基础交接资料,
(2)设备就位前,应按施工图并依据测量控制同绘制中心标板及标高基准点布置
2)冷箱结构安装要求
(1)重点控制箱体的中心线和垂直度,检查每层箱体的顶面标高和同层箱体顶面
(2)冷箱外部面板焊接采用密封焊,焊接应有相应的焊接工艺评定报告,并应相
3)路设备安蒙置求
(1)合篇改备安装万位应与仪计图微一致,重点检查精循塔上塔、精馏培下培、上
【2)培蕃现场组对对接焊缝质量等级
①当米用对接接头时,焊强应进行射线检测,焊缝质量等级应符合《承压设备无
②当采用搭接接头双面角焊时。焊缝应进行着色渗透检测,焊罐质量等级应符合
③现场组对培器焊避外观质量应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工规范
4)冷箱内铝镁合金管道安装要求
【1)i道脱与
管道脱脂宜设专用的脱脂场所,所有阅门和管道及管道附件应进行脱脂处理,脱
【2)管道清洗脱脂检验方法
①滤纸擦拭法,用清洁干燥的白色滤纸据抹脱脂件表面,纸上无浦朋痕适为合格
2)紧光灯照射检查法,脱脂后用波长320~380nm的紫外光检查脱脂件表面,无
第4量工业机电工程安装技求b
度小于1mm的纯樟脑,以檬脑不停雄转为合格
125mg/m2为合格。
管的原则。在同一高度平面内,以精馏塔或其他空分设备为中心、先里面的管道,后外
面的道
道,焊缝射线检查和系统压力试验合格后,再装隔热套管并充填绝热材料,绝热材料充
应
开M和预稀12评市偿节国而保括作信子节
小十∩N1n0的管道日基用研人古不螺钢衬限
试压。试验介质宜采用十燥大油的压痛空气、氮气
压力不降为合格。
至工作压力,稳压30min,用发泡剂检验,不泄漏为合格。
稳定30mn后,开始记录配点压力、起点温度、终点压力、终点温度:泄漏率不应大于
2.5%为合格,泄漏率应按式(4.9-1)计算:
式中 Q——泄漏率(%);
预冷、净化系统应投人运行。吹扫的压力,低压系统宜为004~0.05MPa,高压系统冒
为0.25~040MPa。不得超过容器和管道的工作压力,流速不应少于20m/s。
时,凡与冷箱内相连接的阀门应关团。
4第1篇 机电工程技术
③樟脑检查法,用燕瓦吹丑脱脑时,路少量燕汽登概液于裕皿内,并放入效积利
④溶剂分析法,用有机溶剂脱脂时、取样检查合格后的脱脂剂。油脂含量不超过
(3)管道安装要求
①管道安装顺序遵循先大口径管、后小口径管,先长管、后短管,先主管、后支
②冷箱外氧、氯、氧等液态产品管道、当采用隔热套管保冷时。应先安装内部管
(4)管道焊接要求
①冷箱内管道官采用值弧焊焊接、冷箱管道的焊接应有相应的焊孩上乙评定报告
2智疑合金管道固定口解接时,大于或等于DN10的官重可米用散入改夏合例圈
5)管迫证压程求
空分塔内系统多、压力等级不同。应按系统、压力等级设置不同的试压回路分别
(1)冷箱内管道应做强度试验,试验压力应为工作压力的1.15倍,稳压10min
(2)冷箱内管道应在强度试验合格后做严密性试验、并应将强度试验后的压力降
(3)冷箱内管道应做泄漏量试验,试验压力应为工作压力,停压12h、在试验压力
6)鲁道吹扫要求
(1)吹扫气源应采用洁净、干燥、无油的压馏空气。当采用空压机吹扫时,空气
(2)空分系统的吹扫应先吹扫冷箱外系统、后吹扫冷箱内系统:冷箱外管道吹扫
P——点绝对压力(MPa):
7——起点热力学温度(K);
P——终点绝对压力(MPa);
7——终点热力学温度(K)。
Px
x1OO (4.9-1)或曰仰放在吹扫出口处,经5min后,在纸或白布上应无机械杂质为合格
后,在冷稻无填珠光砂、矿棉前,对冷箱系统的设备、管道进行冷状态下的开车冷冻是对空分设备低温的考核。
后,保持时间不虚少于4h。
固
刀对整个系统进行道气检查,有泄蒲时应消除故障,必要时应再次进行裸冷试验
手架及临时设施。冷箱内应干燥、洁净;冷箱上所有人孔应封闭。且接触面处应密封
阀驰妈情签内矿流稀充坝应产实;冷稻内所有温度测量线路及感温元件性能应检查良
好且测温电缆引出冷箱内疑处雷对应民好。
并微开各仅表管终端网门通气,同时各温度计均应通电
间冷箱内充人干燥氯气保护。运行约一周后,应打开冷箱顶部人孔进行检查、必要时应
补充胀珍右
4,9,5迎笔础室工技术
动念功备,s焦炉、坡埚俗窑属十静态炉器
证明书后,才进行施工。
序交接址明节丙容齐全
(1)炉密的砌筑应于炉体骨架结构和有关设备安装究毕,经检查合格开签订交接
(2)在工序交援时,对上一工序应及时进行质量检查验收并办理工序交接手续。工
(3)各系统的吹扫应反复多次进行,吹扫时间不应少于4h;采用沾湿的白色滤纸
(4)吹扫后系统恢复应符合清洁度要求,不得再进行影响管内清洁的其他作业
7)操冷证验要求
(1)裸冷是在塔内管道、阅门和空分设备金部安装完毕。并进行了全面加热和吹降
(2)棵冷试验要求:
山探浮武鞍屋进行全膨胀机近、出口温度不冉下降,设备、管路外表面上结白
②在结白霜状态下,系统各邴位应无变形、无准漏
③裸冷试验结束后和化霜前应对冷箱内所有法兰、阅门及支架的连接螺栓进行
④裸冷试验结束后应对整个冷却系统加温解冻。系统恢复到常温后、应以工作国
8)胀珍球若无填要束
(1)影胀梦林看允项应往系就保冷底腔合格后开行。不填前后拆除冷霜内所有
(2)能胀珍珠岩充填前,冷箱内的法兰连接部位应用玻璃纤维带拥扎军固紧需,但
(3)膨胀珍珠岩充填过程中,冷箱各容器和管道内均应充气,压力宜为40~50kPa
(4)暨个冷霜填充应密实,不得有空穴,充填完毕后、装人口应密封良好、并应
。炉
1)炉的分类
炉普按具生广过程可分为两大类;动态炉音和静态炉窑。例如;水泥回转容属于
2】炉名的施工条件
第4章工业机电工程安装技术Zbb
线→选砖→配砖→分段砌筑→分段进行修砖及钡转一膨胀鞋的损留及项尤
不必进行无负看试运行即可进行砌筑;砌筑顺序必须自下而上进行;无论采用哪种砌筑
方法,每环砖均可一次完成;起拱部位应从两侧间中间衙预,开需采用拱屠本系同定
锾砖完成后,拆除拱胎。
正
可用相应材质的不是形耐火材料找齐。
的基面;料坡炉医应成线胡筑。
要求时,可以炉壳为导面进行砌筑。
做成阶梯形的斜槎。
紧靠拱脚砌筑。
部找平层的加工砖,可用相应材质的耐火浇注料代替
头倒置。拱和拱顶的放射缝,应与半径方向相吻合
砖长的2/3~3/4,拱和拱顶内锁砖砌人深度应一致。打领砖时,两侧对称的领枝应同
时均司地有人
做好下沉记录。拆除拱顶的拱胎,应在领砖全部打紧、拱脚处的四沟砌貌充单,以及写
架拉杆的螺每最缘拧景之后进行、
搅拌并制作试块一浇注并振据一拆除模板→膨胀缝预留及填充→成品养护。
(1)拱脚表面应平整,角度应正确;不得用加厚砖缝的万法我半拱脚;拱脾砖此
i6第1篇 机电工程技术
2。炉第制筑的地工技术要家
1)炉器砌筑的施工程序
(1)炉窑砌筑的施工程序:从热端向冷编(或从低端间高增)砌须→分段作业
(2)动态炉窑砌筑应在炉密单机无负看试运行合格并验收后方可进行:静态炉密
2)炉密底的筑距工技本要求
(1)砌筑可动炉展式炉子时,其可动炉底的砌体与有关部位之间的间原,应按规
(2)水平砖层砌筑的斜坡炉底,其工作层可退台或错台砌筑,所形成的三角邯分
(3)反拱底应从中心向两侧对称砌筑。砌筑反拱展前,应用样板找准初筑组形拱
3)严各墙强地工技不要求
(1)圆形炉墙应按中心缓砌筑。当炉秃的中心线垂直误差和半径误差符合炉内形
(2)弧形墙应按样板放线砌筑。砌筑时,应经常用样收校查
(3)砌砖时应用木椎或橡胶锤找正,不应使用铁锤。砌砖中助或返工环砖时,此
4)炉窑拱和拱质砌筑技术要求
(2)拱和拱顶应错缝砌筑,并应沿纵向缝拉线砌筑,保持砖面平直。拱或拱顶上
(3)拱和拱顶必须从两侧拱脚同时间中心对称砌筑。丽须时,严禁将孤转的大小
(4)锁砖应按拱和拱顶的中心线对称均匀分布。锁砖衙人拱和拱顶内的深度宜为
(5)跨度大于5m的拱脂在环除丽,应设置测量拱贝下沉时标态;拱丽拆际后,
3.不定形前火材料施工技本要求
1)耐火浇注料的施工程序
材料检查验收→施工面清理→错固钉焊接→模板制作安装→防水剂徐刷一浇注明书的要求。变更用料牌号时,搅摔机、料斗、称量容器等均应冲洗干净
求在规定的时间内浇注完。已初凝的浇注料不得使用
注完毕;间歇超过初凝时间,应按施工缝要求进行处理。施工缝宜留在同一排错固砖的
甲心线上
预坏或变形时,才可那模。承重模板应在浇注料达到设计通度的70%之后、才可拆模
恐便性浇汪科应烘妈到指定温度之后,才可抓模。
进行螺旋式移动,使租细积粒分布均习
衬厚度随过300mm需分层喷涂时,应在丽层明火喷条料酸结丽喷完次层
面
登式俱块内村。
250~300mm。馆固钉与受热面射火外维越、植或板边豫距离宜为50~75mm,最大距
高不应品过1o0mm,
间定刚火陶宽计理摆、稳或极时,细固到时断画排列方间应一数
压缩成制品,其压缩程度应相阿,压缩率不应小于15%
牢固。耐火附登纤维制品的接缝处均应桥紧。
平直、系密、压条
2)而工技木要来
111很杆刚张涂什科用不M本用消用不
(2)浇在科应米用强刮式现并机现拜。现拜时间及液体加入量应符合产品施工说
(3)现并对的丽火浇注料,屋在30min内浇汪完成,或根据产品施工说明书的
(4)耐火浇注料的浇注,应连续进行。在前层浇注料初凝前,应将次层浇注料淡
(5)耐火浇注料在施工后。应按设计规定的方法和要求养护
(6)拆模要求。不承重模板,应在浇注料强度能保证其表面及棱角不因拆模而受
4.NK师乐科师1变不警
(1)喷涂科应采用半于法喷涂、喷涂料加入喷涂机之前、应适当加水洞湿、并控
(2)喷涂时。料和水应均勾连续喷射,喷涂面上不允许出现十料或流滴
(3)喷涂方向应乘直于受喷面。喷端与暗涂面的距离官为1~1.5m.暗嘴应不断地
(4)大面积喷深应分单元连续进行,且在本单元内应一次达到设计厚度。喷深内
(5)喷涂完毕后应及时开设影胀缝线,用1~3mm厚的模形板压人30~50mm
5,加火商院纤维地1技本要求
按耐火纤维陶瓷制品形状。耐火陶宽纤维内衬分为层铺式内衬、叠砌式内衬和折
1)层镭式内村能工技术要束
(1)改于卯换的循固钉中心跑宜为200~250mm、设于炉墙的错固钉中心距宜为
(乙)细固到应社羽极上垂且焊牛,开应还根缝由粒盘。当采用陶宜补或转下堡
Z1TIN11不器K
(1)登蝴式内村可用销钊固定法和粘贴法鹿工,每孔前火周凳外维稳、范均应坝
(2)米用铜创同定法时,文择板应水平,固定销钉应孩议计观定的位置垂直焊孩
(3)秸贴法施工的附火网瓷纤维祠品,排列方法正确,耐火陶登纤维制品应粘贴
勇4章工亚L中工释添拉不结构应为中心孔吊挂式结构。折叠式预块的体积密度宜为190~220kg/m
存故孔内
接、均应铺设相同等级的耐火阴签纤维毯、耐火网登纤维毯的水缩率不应小于15%
W什0IN NW年 UL T
不应招讨60℃:意铝水混耐火涤注料的水温不应粗过30℃~水泥不得直接加温。耐火
浇注科施工过程中,不得另加促凝剂。
度不得稻过80℃;加热高留水泥胡火浇汪科的温度个得随过30℃
温庄不得超过60℃。
和操作规程。主要内答包括;烘炉期限、升盖速度、但温时间、最高温度、更换加热系
统的温度、低猎能、探作规程及应总损柔等
需降温时炉备。仕架卯田或中应在明降强还度
和。后。有指为还种理到的
后。才可段生产
8第1篇机电工程技不
3)折登式模块内衬施工技术要求
(1)折叠式模块应与焊在炉壳上的金属错固件连接,固定在炉壳上。模块常用的
(2)折叠式模块本身无预埋镇固件时。应用穿钉固定、穿钉应垂直插人相邻的支
(3)折卷式源块沿折卷方向应顺次同间排列:非折登方向或与其他时火炉衬的进
D.H和IHI+Y小N
(1)砌筑应在供暖环境中进行。工作地点和翻体周图温度均不应低于5℃、耐火码
(2)调制耐火浇注料的水可以加热,加热温度为:硅酸盐水泥耐火浇注料的水温
(3)冬期施工时火浇注料的养护:
①水泥耐火浇注料可采用蓄热法和加热法养护。加热硅酸盐水泥耐火浇注料的温
②黏土、水玻璃、磷酸盐水泥浇注料的养护应采用干热法。水豉璃耐火浇注料的
7姓炉的技术要求
(1)工业炉在投人生产前应烘干烘透。供炉前应先烘烟肉及烟道
(2)耐火浇注料内村应该按规定养护后,才可进行烘炉。
(3)姚炉应在其生严流程有关的机电设备联合试运行及调整合释后进行
(4)烘炉应根据炉客的结构和用蓬、射火材科的性能、建筑季节等制定须卯阳线
(5)烘炉应按烘炉曲线进行。烘炉过程中,应满定和测整实际斌卯丽统。兵炉
(6)在烘炉过程中、如主要设施发生故原而影响其正常升温时、应立即进行保5。计运的见导
5.1.1计量器具的便用登理现导
于统一量但的标准器具
计量行政部门批准作为统一全国量值最高依据的计量器具
其的计量器
率)、稳定度、超然性以及动态特性等、这也是合理选用计量器具的重要依据
用人员:具有完善的管理制度,
审批并颁发计量基准证书后。方可使用。非经国务院计量行政部门批准,任何单位和个
人不得拆御、改装计量基准,或者自行中断其计量检定工作
行政部门有权度除技术水平落后或者工作状况不适应需要的计量基准
1.计量器具、计量基准器具和计量标准器月
计量
(1)计量器其的定义
计量器具是指能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量且和用
【2)计量器具的分类
①计量基准器且:国家计量基准器具,用以复现和保存计量单位量值。经国务院
②计量标准器具:准确度低于计量基准的、用于检定其他计量标准或工作计量器
③工作计量器具:企业、事业单位进行计量工作时应用的计量器具
(3)计量器具的特点
计量器具具有准确性、统一性、湖源性、法制性四个特点。
(4)衡量计量器具的指标
衡量计量器具质量和水平的主要指标是它的准确度等级、贝敏度、整别率(分辨
2)计量准器具
(1)计量基准基具具备的条件
经国深鉴定合将;具有正常工作所需要的环境条件;具有称职的保存、维护、使
(2)计量基准器具的有关规定
①有天计量基准让书的观定。符合计量基准潜具条件的,经国务院计量行政部门
②计量基准的量值。计量基准的量值应当与国际上的量值保持一致。国务院计量
3)计量标准器具
(1)计量标准器具条件
第2篇 机电二程相关法规与标准
弟与豆祖关法机
体本章白测用人员;具有完普的管理制度。
计量标准,须同上一级人民政附计量行蚊部」甲请考被
主管部门审批颂发社会公用计量称准证书后,万可便用。
门各项最高计量标准,经同级人民政府计量行致部门考核,符合规定杀件开取得考秘台
格N.用有去十管形11作1P用
民政府计量行政部门门申请考核。乡镇企业间当地其级人民政府计量行政部门甲请考核
经考核符合现泥条件开取得考核合格证时。企业、事业单似万可便用,升同其土冒即
案
高计量标准器具经有关人民政府计量行政部门主持考核合格后使用
民政府计量行政部门申请考核。经考核符合规定条件并取得考核合格证的方可使用,并
向耳主管备案。
量检定人员或计量被定现程是否需变化寺进行监管管焊
工程质量。任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、证或者超过检定周功
1KN?正小T格T面只
存的控割程序和管理制度,为工程产品质量存合规定的要求提供保证和让据
范围内。检测器具的测量极限误差必须小于或等于被测对象所能允许的满量极限误差
检测器且必须具有技术鉴定书或产品合格证书
测器具的自身误差造成工程质量的“不合格”。
0第2篇机电工程相关法规与标油
经计量检定合格:具有正常工作所需要的环境杀件;具有标职的保仔、雅护、
(2)杜会公用计量标准
(①社会公用计量标准对社会上实旅计量监督起公证作用
②县级以上地方人民政府计量行政部门建立的本行政区城内最高等级的社会公用
③其做等级的、由当地人民政府计量行政部门主持考核
④经考核符合规定条件并取得考核合格证的。由当地县级以上人民政府计量行政
【3)最高计量标准
①国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府有关主肾部门建立的本部
②企业、事业单位需建立本单位各项最高计量称准,须同与其王管部网玻的人
2.计量器具的使用管理要求
1)计量标准路具的理豆
(1)企业、事业单位根据需要,可以建立本单位使用的计量标准器具,其各项排
(2)企业、事业单位建立本单位各项最高计量标准,须同与其主肾部门同级的人
(3)企业、事业单位必须重视计量标准器具的日常管理,建立日常维护管埋制度
例如;对计量标准器具及主要配套设备是否需增加或更换,是香按周期鉴定,
)中导+简
(1)计量器具是工程施工中测量和判断质量是否符合规定的重要工具,直接影响
(2)工程项目部应认具执行有关计量器具的使用、强作、管理和保养、振运和
(3)所选用的计量器具,必须满足被测对象及检测内容的要求,使被测对象在量程
(4)按规定对计量器具实施周期检定、保证计量器具的量值准确可量、防止因格
(5)计量器具应有明显的“合格”“禁用”“封存”等状态标识时.公通智幅正管格后.片用保用
提释、评用零水和修作力次。传规示讲行非相偿作。面对作求
到样。微为个椅到重我。个理用。班统用。w刘重希具拼行在程
检查。便用中若发现计量潜具偏两标准状态,应立即得用,重新校验核准。如出现预坩
或性能下降时,应及时进行修理和重新检定
对测量结果的影明,保让测量结果的准确可靠
环
火、防潮、防撒、防生、防属、防外低场十犹等,确保其处十民好时夜不状念
5,1,2计量稳正的相天观定
金一次而作、字作能到个1作。下举一重、保重月解一现型
卷信,举价行重国传通显重国湖源到里卷形孔。剂军国矿重头行国家面到一
橙定和中藏检定。
次检定后还应进行后续检定,也有某些强制检定的工作计量器具,如竹木直尺,只做
次强晶检定,关准后报度。
有效期内的检定。
个人,都多项提照现定甲情检定:
①合格:经周检或一次性检定能满是质量检测、检验和底验要求的精度
(2禁用:经检定不合稻或使用中严重预环、联预的
)额行,制费御用测像反年广黄情,智的伸用到、到样到T重新员重新后州
(6)使用人员应经过培训并具有相应的资格、熟悉并掌握计量器具的性能、操作
伊用矿重精具。加初管孔获能标试~有个律杨示同期州、假示标说个清
(8)计量潜具应在道宜的环境杀件卜便用,必要时应米取猎施。消除或藏少坏坝
(9)计量器具在安装和聚运过程中,应米取相应的保护措施,避免准确度偏移政
(10)计量器具应分类存放、称以清楚,针对不同要求米取相应的防护猎能,如阴
矿重部金指详部矿重程矿重件职。翻示具刘于零拼行到字前上作举省合粉
7)按检延日的和性质分类的叶量检正
计量检定按其检定的日的和性质分为;百次检定、后续检定、使用中碰定、同项
(1)百次被定:对未冒检定过的新计量器具进行的第一次秘定。多数计量器具
(2)后续检定:计量器其首次检定后的检定、包括强制性周期检定、修理后检定
(3)使用中粒定:控制计量器具便用状念的粒定
(4)周期检定:孩规定的时间间隔和程序进行的后续检定
(3)仰裁检定:以裁决为日的的计量检淀、测低活动
1用黏尔的从照控保制法看理刚根可分玉限十量称
孩检定的必要程序和我国依法管理的形式分为;强制检定和非强制检定
(1)理前检定的特性
山输制称本希用重订重行数部输部说,御用能而称本到矿重员到单似
大意 巨机构具体执行
使用的最隔计量称准器其;用十贸易结算、安全防护、医疗上生、外境蓝测等万面的列
人计量器具强制检定目录的工作计量器具。
器息自行进行的定别检定,
理的情沉进行盖督橙登。
拈法定计量程定机构在内的仕何有权对外升展量值传递工作的计量检定机构秘定
要码定
业单位便用的最高计量标准器其,以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监
调到上作重卷机,处行电构示。来惊照都示中面示理有物亦个有恰到,个
得便用。对强副检定以外的其他计量标准器具和工作计量搭具,使用单位应当目行定
明检定或者述其他计量检定机构检定,县级以上人民政府计量行政部「应当进行监
检查
有天人民型额型申省。御用确部卷程部理
个人。以当当理社印现人医明额型部程和
年。当个眼部到。下一现人国面国车机申音国
检
重有示到重不机本。个职示。下一级人比致
量行政部门指定的计量检定机构甲请同期检定
定具体的检定管理办法和观草制度、规定本单位管理的计量器具明细目录及相应的检定
周期,保让便用的非强制检定的计量器具定期检定
具可送交工程所在地具有相应资质的计量检定机构检定
2第2篇机电工程相美法现与标准
2强制被定由收府计量行败部门指定所属的法定计量校定机构或投权的计量校定
3强相检定的税定同期由现行强相检定的技木机构孩瓶计量秘定现程棚定
④强制检定的计量器具范围有:社金公用计量标准器具;部门和企业、事业单位
5强制检定是固定检定关系、实行定点定期的检定、便用单位没有选择的余地
12】非他测正评T
①非强制检定即田计量卷其便用单位对强湖程定犯倒以外的其他依法管理的计
②非强制校定田便用单位目行依法官理。败村计量行政部只测里于对民依法司
③非强制检定可由使用单位目已预行。不单位个能校定的,可以目王决定委孔包
④非强制检定的检定周期在检定规程允许的前提下,由使用单位自己根据实际需
3)计量检定的要求
(1)县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具,邵门和企业、事
(2)使用实行强制检定的计量称准的单位和个人,应当同王持考核陵项计量称准
3)微1命部保用融用初部到矿重我。w当当取站《面)现人比现
(4)企业、事业单位应当配备与生产、料研、经营管理相造应的计量检测设鹿,
(5)施工单位的计量检定工作应当遵循“经济合理、就地就近”的原则,计量器
(6)计量检定工作不受行故区域和部TJ管籍的限利
4)依法实施的计量检定
(1)依法检定律责任。属于强制检定范围的计量器具。来按服规定申清检定或者检定不合格继续使用
的,责令停止便用,可以并处词款。
明最。根不证国年。月心依费出表对面流基通
时规正,以反企堂目有时订重营理相度对非独都枢注订重卷其校在(校鞭)简期的对
定,对位测籍其进行同明怪定、仪盛,以的止概满籍其的目身误左用造成上程质重个
合
部计量要自的录和管理台账,
和生产需要,编制“计量器具配置计划”。依据计量检定规程,按规定的检定周期结合
实际使用情况,合理安排送检计量器具,确保计量器具使用前已按规定要求检定合格
认的标准基准时,本单位可根捆国家、部髑标准或渊量设备制造厂家提供的使用说明
制定核准认定的称准,进行定别核准
以加盖A、B、C日章形式标明类
境蓝测方面,并列人强割检定工作计量器具范围的计量器具
阻满武仪、数子绝缘电阻测试仪、米样器、气相色语仪、离子色语仅、一氧化碳报
仅、黑气撒肾仪、气体监控仪、升关机械检测仪、变比测试仪、压力检调仪、超声波损
伤仪、超声波测厚仪、超声波盗检仪:列入国家强制检定目录的工作计量器具
定管理办法,执行强检,
度和检定周期定期进行检定;将准确度高、量值易变、使用顺紧的计量器具,列为抽查
重点,加强日常监督管理
经营洁动止常进行;A类计量器具原则上由计量臂理部门统一控制管理
强制检定属于法制检定,要受法律的的束。不按规定进行周期检定的,都要负法
【2日管理
①计量器其投人使用后,就进人依法使用的阶段。为保证使用中的计量器具的
②明确本单位鱼者计量工作的职能机构、配备相适应的专业管理人员。建立项目
③项目部应根搭项目质量计划、施工组织设计、施工方案对检测设备的箱度要求
④由本单位自行检定的计量器具,应制订检定计划,按时进行检定。没有国家本
/.1T面日H1M.
R.L个3
孩秘定性质,项日部的计量器具分为A、B、C三类,计量负在计量器具的台账上
1)A类计量路只
1I1AEIT科N卫
山公可取简订重你准和T重你佳籍其;用于页易殆算、女笔防护、医疗上生相圳
2)牛广17时释中和面重稻测中大离酸用时T面卷县
3进出广物料精算用的计量器其。
④精密测试中准确度高或使用顺紧而量值可靠性差的计量器具
例如:一级平品、水平仪检具、干分表检具、死欧表、接地电阻测量仪、回路电
(2)A类计量器具的管理
①A类计量器具中属于强制检定的计量器具。必须严格按国家计量行政部门的构
②A类计量器具中属于非强制检定的计量器具,按有关的检定管理办法、规章
③A类计量器具的配置数量,应能确保计量器其按期检定、检定与维修期间生
原9尊州大玉现206
备安装找正时可用来测量设备的端面圆跳动和径向圆跳动,还有焊接检验尺、5m以上
卷尺、干分尺、干分表、水平仪、直角尺、塞尺、水准仪、经纬仪、测厚仅;温度计
温度指示滴节仪;压力表、测力计、转通表、张码、硬度计、万能材料试验机、天平
电压表、电流表、歌娟表、电功率表、功率因数表;电桥、电阻箱、检流计、万用表
标准电信号发生器:示波器、阻抗图示仅、电位差计、分光光度计等。
示:对尤校示规程但需安校准的矿重语提(调改仓)限按规定址行仪维:5免订
基且的配合额量。山保个年广给管活如小常讲管
互检测尺、游标塞尺、对用检测尺、内外用检调尺等。
对准确度无严格要求、性能不易改变的低值易耗计量器具和工具类计量器具可在使用前
安排一次性检定;对C类计量器具要进行监督管理,如采用不定期抽查和比对的方式
对其进们校对。
1
第2篇机电工程相关法现与标油
1
(1)B类计量基具的范由
①)安全防护、医疗卫生和环境监测万面,但未列入通制秘定范图内的计量器具
(2)生产工艺过程中非关链参数用的计量器具
3)产品质量的一般参数检测用的计量器具。
④二、三级能源计量用计量器具:企业内部物料管理用计量器具
例如:卡尺可测量轴及孔的直径,塞尺可测量不同深度缝隙的大小,百分表在设
(2)B警计量要县的修理
对列人B类管理范围的计量器具,如符合国家检定能程要求的应孩视定进行周期
3)C类计量路月
1111.T器H和H
111但场年N.北中而正TT重者科
L2-—T1丹用1T1算
3在便用过程中对计量数据无精硼要求的计量器具
(4国冢计量行政部门允许一次性检定的计量器具
例如:钢直尺、木尺、弯尺、样板、5m以卜的钢卷尺等。非称准计量器具,如壅
(2)C类计量器具的管理
一般工具用计量器具,可根据实际使用情况实行一次性检定和有效期管理使用
1】盈管和顶例实地计量法伻法规时职
国务院计量行政部门和县级以上地方人民政府计量行政部门门监管和页彻实鹿计
(1)贺彻预行国家计量上作的方针、收康相规章制度,推行国家法定计重半似
(2)制定和协调计量事业的发展现划。建立计量基准和社会公用计量标准、组
(3)对制造、修理、销售、便用计量器具实施蓝督。
(4)进行计量认证,组织仰就检定,调解计量纠纷
(5)监督检查计量法律法观的实庵情况,对适反计量法律法观的行为,孩照有天规定进行处理
量程定机构。其职贾是;负贡研究建立计量基准、社会公用计量标准、进行量值传通
预行强制程定和法律观定的其他检定、测试任务。起草技术规范,为实施计量监管提供
技术保证,并承办有关计量监督工作
计量检定机构和技术机构,在规定的范图内执行强制检定和其他检定、测试任务。疫材
专业性或区喊性计量程定机构,作为法定计量程定机构;疫权建立社会公用计量标准
投秋朵一部或是一平位的计量程定机构,对其内都便用的强湖检定计量器具预行猫和
检定;投权有天技不机构,本担法律现定的其他检定、测试仕务
考核合格,并取得计量检定证件。其他单位的计量检定人员,由其主管部门考核发证
尤计量检定让件的,不得从事计量检定工作。
蚊部计量认让。产品质量校验机构计量认让的内容包括:计量检定、测试设备的工作
性能;计量检定、测试设备的工作环境和人员的操作技能;保证量值统一、准确的措施
及检测数据公正可靠的管理制度。
领示所画到矿重构本制性数有都行型到构不制排有腾,有物合检后。用和等申请制
省级以上人民政府计量行政部门发给计量认证合格证书
5.2评设用甲人及融1的见年
5,2.7工程建1设用电的规定
确定及批复、有关费用收取、受电工程设计的审核、施工中间检查、竣工检验、供用电
合同(协议)签约、装表接电等项业务。
用电资料,主要包括;用电地点、电力用途、用电性质、用电设备、用电负荷、保安电
力、用电规划等。并依照供电企业规定的格式如实填写用电甲请书及办理所需手续
容量和供电条件等达成意同性协汉,万可定址。硼定项目。
2)计量检定机格
(1)县酸以上的人民收府计量行政部门依法设置的计量检定机构,是国家法定计
(2)县级以上人民政府计量行政部门可以根据需要。采取以下形式授权其他单位的
3)计检定人员
国家法定计量检定机构的计量检定人员,必须经县级以上人民政府计量行政部门
4)产品质量检验机构的计量认证
(1)为社会提供公证数据的产品质量检验机构,必须经省级以上人民政府计量行
(2)产品质量程验机构提出计量认让甲请后,省级以上人民蚊府计量行政部门门瓜
1。工程娃设用电办理
1)工程建设用电甲请内答
工程建议用电甲请内答王要包括;用电甲请书的审核、供电杀件确查、供电方案
2)工程建设用电甲请资秸
(1)建设工程申请用电时,应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的
(2)新建工程在立项阶段,用户应与供电企业联系,就工程供电的可能性、用电
(3)未孩观定办理的,供电企业有权犯绝受理其用电甲请。如因供电企业供电雕
第5章相关法规∠00男∠属机电1在怕大法观习怀
刀小下重型时规军账用到用出增日。供银邻用指知用广智清理
银、用中、用广稳表、用中系理广、用和井广、用广面广里类
预用广中用。常亦都面印预。排额雷有大明义。转作型单
业场所办理乎续,变更供用电合间
电由承建单位负责甲请,则施工总承包单位需携带建设项日用电改计现划或施上用电议
计观刘,到工有所在地管精的供电部】,依法孩程序、丽度和收费称准办埋用电甲项
手
义务,用户有保护供电设能不受危害,确保用电安全的义务,同时还应明确双方维护检
修的界限
网容址下血
供电企业提出甲请,供电企业应视情况予以办理延长于续,但延长时间不得题过规定册
限,简座供电力杀时有双期为1年,低感供电力杀时有双期为3个月
电尚需一段时间,而工程义总需升工,则总永包单位迪常是用目备电源(如茶酒发电利
组)先行解决用电同题。此时。总承包单位要告知供电部开社得同意,同时要安青米
取安全技术猎施,防止目备电源误人币故电网。
项日电力设施供电,期总承包甲位应及时同供电部办理贤止用电于续
电能力签订供用电协议(合同)。供用电协议(合同)应当具备以下内容
用户应当孩黑合同时数量、涂件用电,父何电贸和国家规定时具他费用。
(4)对于减少合间约定的用电容量、临时更操大容量变压器、用户暂停、用户辆
3)工程理设用电为理手绩
(1)总承包合间约定。工粗项日的用电甲请由承建甲位负贡或者仪是施工临时用
(2)用尸办埋甲请用电于续时要签以协汉或合同,现定供电和用电双万的秋利料
(3)用尸新装或增加用电,在供电万案辆定后,应孩国家的有天观定问供电企业
(4)用户遇有特殊情况,需要延长供电方案有效期的、应在有效期到期丽10大同
3?1称单规目那御。重相银中己立择。但曰网句人到就合上和据
(6)承包单位如果仪甲请施工临时用电,题工脑时用电菇束或施工用电转人建
2.供用电办议内答和议方质仕
1)供用电协议内容
供电企业和工程建设或施工单位应当在供电前根据工程建设需要和供电企业的供
(1)供电方式、供电质量和供电时同
(2)用电容量和用电地址、用电性质。
【4)订面n式和中T、甲后月
(4)供用电议雕维协面什到:汉1管期」到有复期限
(51出物雷什,E为数方开m为M当药年的且机给
2)供用电奶议双方员们
供电企业应当夜黑省同约定的数量、颅量、时间、力员,管理同度和女全供电
3.1程建设临时用电相天观定
1)工租建设临时用电准用程序
(1)施工单位应根据国家有天称准、观泡和题上现场的实际填何情况,谢萄鹿上现场“临时用电施工组织设计”,开协助业王间当地电业部门门甲报用电方案
的采和巨工
i电
防火措施。或临时用电施工组织设计。
埋组象机构,配电装置安装、防雷接地安装、线路敷设等施工内容的技术要求,安全用
电及防火措施。
代表、主管临时用电安全的项目部额导、有关考业技术人员、施工现场主管人员、临时
用电施工组织设计强割人员、电工班长及安全员。必要时请主管部门代表和建设单位的
电至与目备电源、各种配电相及升天相、配电线路、变压器、电气设备安装、电气设
调试、接地与防画、电气防护等。
公司检查时。应复测接地电阻值,对不安金因素,必须及时处理,并应履行复查验收
手
工维修记录可指定电工代管,开于临时用电工程拆际后统一归稻
电流互盛器及二次连接线导线。计费电能表及附件的酌置、安转、移动、币换、校验
坏际、加封、后野及表订接或寄,列田供电企业页资办理。能上单位应提供上作上
使
属于强相粒定泡防,田省级矿量行收王管部依法疫权的检定机构进行检定合格,方为
有
进行女着、开科管租天国家规行称准或规的。安答举导后用得电部称者销认
在工作先址上签章。
(2)按照电业部门批复的方案及临时用电安全技术规范进行临时用电设备、材料
(3)对临时用电施工项目进行检查、验收。并向电业部门提供相关资料。申诵
(4)经电业部门检查、验收和试验,同意送电后送电开通
2)1程建设幅时用电施1组织设计编用
(1)临时用电通常根据用电设备总容量的不同,应编制安全用电技术措施和电气
(2)供用电施工方案或施工组织设计应经甲核、批准后实施
(3)临时用电施工组织设计主要内容应包括:工程概况,编制依据,用电施工
3)工程建设面时用电检音
(1)临时用电工程安装完平后。由安全部门组织检查验收,参加人员有监理单位
(2)面时用电工程程套内容包拈:架空线路、电缆线路、至内配线、照明装置、
(3)检查情况应做好记录,并要由相关人员签字确认
(4)临时用电工程应定期检查。施工现场每月一次。基层公司每季度一次。基后
(5)临时用电安全技术档案应由主管现场的电气技术人员建立与管理,其中的电
41评验出田中
(1)用电计量装置包拈计贾电能表(有功、尤功电能表及最大需量表)和电压
(2)用电计量装置的量值指示是电费结算的主要依据。依照有关法观规定该装置
(5)计量较置的改计应征得当地供电部认可,随上单位应产格孩施工仪计图纸
(4)供电企业在新装、换装及现场校验后应对用电计量装置加封,并请施工单位
5章和关法现26B
装置;在用户受电点内难以按电价类别分别装设用电计量装置时,可装设总的用电计量
装置,然后疫其不同电价类别的用电设备容量的比例或实际可能的用电量,确定不同电
价类别用电量的比例或定量进行分算,分别计价。
封并移交供电企业堆护管理的。可作为计费电能表。
及以上电压供电的用户,应有专用的电流互感器二次线圈和专用的电压互感器二次连接
线,并不得与保护、测量回路共用。电压互感器专用间路的电压隔不得超过允许值。超
过允许值时,应予以改适或米取必要的夜木猎施予以更止
表的。对专线供电的高压用户、可在供电变压酱输出编装表计量;对公用线路供电的
体用P.行用P号用务查NE体T重
量均须由产权所有者负担。在计算用户基本电费(按量大需量计收时)、电度电费及功
至内列M格出智时、M格厂外帽释甲重T具往W
用已经在供电企业办理暂停使用手续的电力设备,也不允许擅自启用已经被供电企业查
封的电力设备。
自迁移、更动或者擅自操作供电企业的用电计量装置、电力负蓿控制装置、供电设施以
及约定由供电企业调度的施工平位觉电政备。
工单位不允许握自引入外来电源,不允许擅目将现有电源供出,个尤许理目将目音电满
井
电气火灾、重要或大型电气设备预环、停电明间同电刀系貌倒运电等事故时,能上单
应及时向供电部报告。
B菜2算机电工程相美法现与标溜
(5)供电企业应在建设项目每一个受电点内按不同电价类别。分别安装用电计量
(6)高压用户的成套设备中装有自备电能表及附件时,经供电企业检验合格、加
(7)对10kV及以下电压供电的用户,应配置专用的电能计量柜(箱):对30kV
(8)用电计量装置原则上应装在供电设能的产权分界处。如产权分界处不适宜较
(9)当用用计量装置个安装在产权分界处时,统路与复压备损耗时有切与元切唯
5,施工用电的安全观定
1)施工单位安全用电行为现定
(1)不得擅自改变用电类,
(2)不得担目稻过合同约定的容量用电。
(3)不得理目超过计划分配的用电指称。
(4)不得理目使用已办理暂停使用和被查封的电力设备。庵工单位不允许擅自使
(5)不得擅自迁移、更动或者操作供电企业在用户的受电设备。施工单位不得描
(6)不得擅自引人、供出电源或者将自备电源擅自并网。未经供电企业许可,阳
/1I甲1U女军用甲出效物方正
施工过程中对于出现人身雕电死亡、导致电刀系统停电、专线掉同或空)停电
3)中止施工单体用电的规定
有卜列情形之一的,经批准或事后报告就可甲止供电:
(1)危害供用电安全,扰乱供用电秩序,拒绝检查者
(2)受电装置经检查不合格,在指定期间未改善者。
(3)在限期内拒不拆除私增用电容量者5.2.2 电力设施保护区内施工作业的规定
储灰场、水并、泵站、冷却水增、油库、提坝、铁路、道路、桥梁、码头、燃料装卸说
施、防雷装置、清防设施及其有关辅助设施。
线、避雷针、金具、绝缘子、整杆塔的爬梯和脚钉,以及导线跨越航道的保护设施、选线站和保线站。巡视检修专用道路、船舶和桥梁、标志牌及辅助设施等
缆、电缴管道、电缴腿道、电缆沟、电缆桥、电缆井、电缢联结装置、盖板、人孔、荷
石、水线标志牌及辅助设施等。
面器、互感器、解断器、计量仪表装置、配电室、箱式变电站及辅助设施等
动化设随、电网运行控制设施。
面内的区域,不间电压等级架空电力线路保护距离见表5.2-1
序号
可略小于上述规定。但是各级电压导线边缘延伸的距离,不应当小于该导线边线在最大
计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离,以及风偏后导线边线至建筑物的安全距离之
相。孩规定的日的是防止导线因风力影明与建须相碰而造成电力缆路短路、发生停电
3
(4)私自向外转供电力者。
(5)违反安全用电、计划用电有关规定,拒不改正者。
(6)不可抗力和紧急避险。
(了)确有钫电行为。
1.电设地的保护范生
1)发电)、受电站(所)设施的保护范生
(1)厂、站内设施的保护范围包括发电厂、变电所(站)、换流站、开关站等设施
(2)厂、站外设施的保护范图包括发电厂、变电所(站)外各种专用的管道(沟)
2)电力线路设施的保护范压
(1)电力线路设施保护范围包括架空电力线路的杆塔、基础、拉线、接地装置、导
(2)电力电缆线路设施保护范围位括架空电力电题、地下电力电缆、水底电力电
(3)残路相天改随保护范团包括电力线路上的变压器、电容器、断路器、刀闸、通
(4)电刀啊度汉电保扩范围包括电刀调度动所、电刀病度通信设能、电网调度
2。电1设也采护区
1)架空电力线路保护区
架空电力线路保护区是指导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行
特殊情况下,例如在厂矿、城镇等人口比较密集的地区,架空电力线路保护区域
案空电为线路电庄等级(kv)
表5.2-1 不同电压等级架空电力线路保护距离
35-11D
54~330
5Oo
外侧永平延伸距高(m
第5相
关法规
2O
5
5故。例如:某施工项目部要在220kV的超高压电力线路区城进行施工作业,经测算该
线路的最大风偏的水平距离为0.5m,风偏后距施工建筑物的安全距离为15m、则导线
边缘延伸的电离应为15.5m。
序号
2
等作业、起重机械的任何部位进人架空电力线路保护区进行施工。在小于导线至穿越物
体之间的安全距离下通过架空电力线路保护区。在电力电缆线路保护区内进行作业等
必须经县级以上地方电力主管都门批准、并来取了安全措施后。方可进行作业或活动
路、杆培及其拉缆的距离,一般个得小于打研或钻探机具高度时15借
的范用分别为4m、5m、8m。
例如:沙地取土时,坡度应当更小一些。这样规定是为了防止得秆塔基础拥空或事直取
土的现发生。
电缆的维护和事故抢修;不得在地下电缆保护区内堆放易燃物、易爆物,侦倒酸、碳
2)电力电编线路保护区
地下、海底和江河电缆保护区域,见表5.2-2
3.电力设施保护区内施工应遵守的规定
1)架空电力线路保护区内施工应遵守的观定
凡是需要在架空电力线路保护区内进行农田水利基本建设工程及打桩、钻探、开挖
(1)保护区施工的基本规庭
①不得堆放建筑安装垃圾、易燃物、易爆物及其他影明安全供电的物品
2)不得烧荒、装绕建筑安装废弁物。
15)小得及平非做烈.树限例
(4不得种植可能危及电力设施安全的植物。
(21保XN+1杆W品保作V正
①打桩或钻探作业时的机械振动、不得对梁空电力残路培秆及其基蛹广生个
2)打桩或钻探机具的高度,以及打征或钻探机具一旦倾個可能会危及案空电刀对
(3)保护区内取十料定
①各电压等级的杆塔周围禁止取土的范围是:35kV、110~220kV、330~500k
②取土坡厘一服不得大于45。特殊情况由县以上地方电力主管部门另行规定
③取土时必须预留遇视、检修线路的人员、车辆通行的通道
2)申力中缀线路保护区内施工应遵守的现定
(1)在地下电缆保护区施工应遵守的规定
不得在地下电缆保护区内堆放建筑安装垃圾、矿渣,因为这些物品将影响对地
第2篇机电工程相关法规与标油
电环项
地下甲
海电
江河电经
表5.2-2 地下、海底和江河电频保护区场
100m(中小河流一般不小于线路两侧各50m:
2海里(港丙为两侧各100m)
两筒永平是伸生
O/5m郁及其他有香化字物尚、因为这些物品有害十电通的安全。会音应用力取级的物环
电中断,范害电为安全。
水下电缆。使供电中断,倍害公共安全
建设项目时、要考虑通开保护区或迁移电力设施。如无法避开或迁移,则设计的总图或
明确标示电力设施保护区的范田,这在图纸会审中要加以注意
我,以及爆做作业等。因此,利定施工万案丽先要模清周边电力设施的实情
力设施的管理部门凉人员监管。
使方案更加切实问行。
5。3特种设备的测定
5.3.1特种设备的分类
压力管道、电稀、起重机板、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆,以
及法律、行政法规规定适用《中华人民共和国特种设备安全法》的其他特种设备
肌大备、铁路机年、海下设微和的细以发矿山开卜体用的特静的备。单用制场亏出诊
的安全监察
使用的监督管理,由建设行政主管部门依照有关法律法规的规定执行。
适、修理)、经营、便用、检验、检满及其蓝督。
执行。特种设备种类包括:锅炉、压力容器、压力管道、压力管道元件、电梯、起重机
(2)在海展电貌保护区施工应遵守的规定
个得仕海底电现保护区内犯箱、雅错,这样容易挂碰电规,甚全拉断电缆,使例
(3)在江河电缴保护区施工应遵守的规定
不得在江河电缆保护区内抛错、推锚、炸鱼、挖沙,这样容易碰断、挂断、炸断
3)电力设施保护区内安全施工前的规定
【1)进行图纸会申
在电力设施保护区内施工作业。往往发生在建设项目红线范围外。因为规划设计
(2)辅制距工方案
①发生在电力设能保护区内安装作业施工,主要是开挖地下管沟和大件吊装或闻
2在万案中应专1制定保护电力改鹿的安全疫术措施。开写明要求在作业时请电
③在编制施工方案时。尽量邀请电力管理部门或电力设施管理部门派员参加、以
(3)距工方繁报扣
施工方案编制究成后,报经电力管理部1我准后孤行
1.特种设备的定义
(1)特种设备是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器(含气瓶)
(2)《中华人民共和国特种设备安全监察条例》不适用于军事装备、核设施、肌空
(3)房原建观上报和巾蚊上样1报用部重机租。场11闪与用机动车轴的否法
(4)特种设备实行全生命周期管理,范图包括生严(包括设计、湖造、安装、改
2特种旨的种类
特种设备目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定。报国务院批准后
熟5量相关法现22
械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆和安全附件共10类
并通过对外输出介质的形式提供热能的设备。其范围规定为设计正常水位容积大于或者
等于30L,且额定蒸汽压力大于或者等于0.1MPa(表压)的承压蒸汽锅炉;出口水压
大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1MW的水压热水锅师;
定功率大于或者等于0.1MW的有机热载体锅炉。根据特种设备目录,锅炉类别及品种
见表53-1
高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体和最高工作温度高于或者
等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径(非圆形薇面指薇面内边界最大
几何尺寸)大于或者等于150mm的固定式容器和移动式容器:盛装公称工作压力大于
或者等于0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa…L的气体、液
化气体和标准魂点等于或者低于60℃液体的气瓶;氧舱。根据特种设备目录,压力容
器类别及品种见表5.3-2。
定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可
燃、易爆、有毒、有周蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体。且公称直径
大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表
压)的输送无毒、不可燃、无愿蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中、石油
天然气管道的安全监督管理还应按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国
石油天然气管道保护法》等法律法规实施。根据特种设备目录,压力管道类别及品种见
表53-3
2第2篇机电工程相关法现与标油
()炉
钢炉,是指利用各种燃料、电或者其他能源、将所盛装的液体加热到一定的参数
(2)压力容备
压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最
固定式压力容器
移动式压力容
(3)压力道
压力管道,是指利用一定的压力。用于输送气体或者液体的管状设备、其范围规
类别
气插
皇
有机热鞍体锅炉
承压蒸汽镉炉
承热水锅炉
类别
大型高压容器,其他高压容器,球强,非金属压力容器,超高压容密,中、低压容
1铁路耀车、汽车罐车、长管拖车、雄式集装编、管束式集装物
无缝气热、焊接气距、特种气瓶、内装填料气拓
表5.3-2 压力答器类别及品种
表5.3-1锅炉类别及品料
有和员整还气科炉、有L场数体液相为
品种
品和件组合(娜接、法兰连接等)在一起且备某种功能的装置、包括并口装置和采油树、
流压井管汇、燃气调压装置、减温减压装置、阻火器、流量计(壳体)、工厂化预制管
改。个需要副查许可的元件组合装管仍需要讲行制语监警粉验或者通讨型式试验、根提
特种设备目录.压力管道元件类别及品种见表5.3-4
步),进行升降或者平行运送人、货物的机电设备,包括截人(货)电梯、自动扶梯
目动人行道等。非公共场所安装且仅供单一家庭使用的电稀除外。根据特种设备目录
电梯类别及品种见表5.3-5。
规定为额定起重量大于或者等于0.51的升降机;额定起重量大于或者等于3(或额定起
重力矩大于或者等于401·m的塔式起重机。或生产率大于或者等于300/h的装卸桥)
目据升高度大于或者等于2m的配重机:层数大于或者等于2层的机械式停车设备。积
(4)压力管道元件
元件组合装置是指由管子、管件、网门、法兰、补偿器、密封元件等压力管道元
压力管道管子
压力道管件
压力管道阐门
压力管道法兰
元件坦合装
(5)电
电梯。是指动力驱动。利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(
里引与烈制取动电模
白动扶模与自动人行道
(6)起重机桩
起重机械,是指用于垂直升隔或者垂直升降并水平移动重物的机电设备,其范田
补信
类别
液压动电福
其他类型屯
类刚
长输管道
公用管置
工业管道
类别
六绩钢管、理搭钢章、者的前重重、成帮符章、面为管、主爷重机算
非焊控管件(无继管件)、焊接管件(有维管作)、银制管件、望合管件、非金溪管件
金属陶门、非金属限门、特种阀门
钢制酸造法兰、非金富法兰
金属波纹感脉节、旋转补偿器、非金属监胀书
曳51感动取客电称、夏5驱动载货电禄、强部驰动整货电
「液压聚客申模、凌片载货电杨
自动扶槽、自动人行通
防爆电梯、杂物电相、消防员电梯
表53-4压力管道元件类别及品释
表53-3压力管道类别及品种
表53-5电梯类别及民科
工艺管置、动力管道、制冷管道
输油管道、辅气管通
燃气管道、热力管道
品和
品种
第5章相美法规274
据特种设备目录。起重机械类别及品种见表5.3-6
备,包括客运架空索道、客运缆车、客运掩牵累道等。非公用客运索道和专用于单位内
部通勤的客运案道除外。
施,其范围规定为设计最大运行线速度大于或者等于2m/8,或者运行高度即地面满十
或者等于2m的载人大型游乐设鹿。用于体育运动、文艺通出和非经宫洁动的大型爵外
设除外
区、爵东场所等符泥区娥便用时专用机动牛钢,包括机动上业牛钢中时又华和非公路加
观光车
5.3.2特种设备制适、安装、改适及维修的现定
一项重要行政管理措能。国务院特种设备安全监督晋理部门应根据不同类别特种攻
严品特点、危险性、复杂程度,以及特种设备设计、嗣适、安装、改适、修理甲位生
严活动的不间特点等,按照分类监督管理的原则设计、建立、实施特种设备生产许可
制度。
要作用。电柳、起重机械、大整爵休设庵及部分场(1)内专用机动车销、压力管道元
培式起重机、开降机
桥式、门式赶重机
流动式起重机
门庄式起重机
机式停车备
提式起重机
检杆起重机
(7)客运素道
客运索道,是指动力驱动,利用柔性绳案牵引霜体等运载工具运送人员的机电设
(8)大型游乐设品
纳人特种设备目录种类的大型游乐设施,是指用于经营目的。承载乘客避休的设
(9)场(厂)内专用机动车纳
(」」因专用机动生辆、举指版组路父期、农用牛测以外仪往上」区、服野为
(1O)安全附自
安全附件品种包括安全阀、爆破片装置、紧急切断阀、燃气气瓶网门
1.特神设备生产的许可制度
(1)特种设备生产许可制度是一项重要的市场准人制度,是特种议备安全监察的
(2)钢炉、压力容器制适许可洞度,对保障弱炉压力答器质量、规范市场起丁重
第2篇 机电工程相美法规与标准
通用桥式起重机、防爆桥式起重机、绝缘桥式起重机、治金桥式起重机、电动单梁起
重机、电动葫芦桥式起重机、通用门式起重机、防爆门式起重机、软道式集装箱门式起重机、轮胎式集装箱门式起重机、岸边集装输起重机、造船门式起重机、电动辆芦
门式起重机、装卸桥、荣桥机
轮胎起重机、履带起重机、集素稀正面吊运配重机、铱路必重利
着通语式起重机、电站语式起重机、施工升降机、简易升降机
门座是重机、齿定式重机
表5.3-6 起重机械类别及品种
品种件原来实行工业产品生产许可制度,现在把原实行工业产品生产许可证制度的产品纳入
特种设备制造许可,实现了所有特种设备全过程安全监察,促进了特种设备安全水平的
中斗置到在命卷求系里卷训卷。有笔影W天。m日都所有年广孙口到头。一
口出现年型一系列为年。信地广里治相失。以列广箱置圳,日。
国对压力容器、压力管道设计单位实行许可管理
度对保让特种设备质量、规范市场起了重要作用。由于大多数特种设备是在使用现场冗
成暨合设备最后的安装、调试和功能试验等步骤,现场安装等间于整机出厂产品的安
车间,有效控制安装质量是保证特种设备本质安全的一个最重要的环节,必须通过实
市场准人予以控制:而改造、修理就相当于制造的一种特定形式,改造、修理许可本身
就是制造许问的一种特殊开卷。
道设计、安装许可由国家市场益督管理总场授权省级市场益督管理部门实施或由省级市场监督管理部门实施
许可别
Gt
GA2
GB1
GB2
GC2
GCD
注:CA1级压力管道的安装许可由国家市场监督管理总局负责实范,除CA级压力管道安装之外的压力
(3)称种W渝到T地作1W渝机科。高机,十卷湖省月决。源门决。得
(4)的炉、压力容器、压力管道、电梯、冠重机械等特种设备安装、改造许可出
2.特种设备生产单位许口
1)医为管道设计、安装许可
压力管道设计、安装许可参数级别见表5.3-7。
2)固定式出力容器设计、制适、安装、修理、改适许可
1)州冠汇陆打区张份
山体刀容卷分精划计(A1)」计用用由零由场照管管理是励们青
1设计压力大于或者等于4.0MPa《表压,下同)的长输输油、输气管通
GA1圾以外的长输管道
燃气管
热力管道
1.法《花院化学强日最》中规建性称准为题性需体剂1你瓶、体
类引∠气体源和上作道用漏十具称准满原到原性事性素列之滋体面时上
;
乙法白化工E计的火称准28牛胞1GB0一2U5、《津现
1计防火规范》(2018年版)GB50016一2014中规定的火灾危险性为甲、乙类可1燃气体或者甲费可燃液体(包括液化经),并且设计压力大于或者等于4.0MP8的工艺管道;
13.输送流体介质,并且设计压力大于减者等于10.0MPa,或者设计压力大于或者1等于4.0MPg且设计温度高于或者等于400℃的工艺管道
1.GC1圾以外的工艺管道;
2制冷管道
动力管
表5.3-7 压力管道设计、安装许可参数级别
许可
5章相吴法规
GC1级、CCL
GA1级值盖
GA2极
注或由省级市场监督管理部执责实施
由压家前场监管管理总同负黄。
制造(含安装、修理、改造)由国家市场监督管理总局授权省级市场监督管理部门或由
省级市场监督管理部门负责实施:
事超大型中低压非球形压力容器分片现物祠适的单位,应取得相应被别的压力答器制运
作孙书年酮超天型中做常业碳都体门游现商。存程风高现体刀养两
清件补的湖信里和从量超不型中位体业境都体了器卷规动制信
力容器相连接的工艺管道(易燃易燥有毒介质除外,且不受长度、直径限制);任一级
别安装资格的锅炉安装单位或压力管道安装单位均可进行压力容器安装
许可
许可数级别
注;工.A级祸护辆造许可范限还包萜汽包,集辆、蛇形管、额式般、钢炉范用内管道及管道元件、躺片式者
第2篇机电工程相美法班与称沼
(2固定式压力容器观则设计由国家币场监管管理总局疫权省级巾场蓝管管理部
(2)固定式压力容器刷适(含安装、修理、改适
①大型高压容器(A1)、超高压容器(A6)的制造(含安装、修理、改造)许
②)其他高压容器(A2)、球醒(A3)、非金属压力容器(A4)及中、低压容器(D
3大型通水容着举信W栓大丁理青丁2m到简服春番
④题大型压力容器是指因直径过大尤法迪过公路、铁路运猫的压力答器。变「从
Q覆重天系:A1驳覆孟AZ、D破,A2破很置D破
(3)固定式压力容器安蒙级易
①固定式压力答器安装个甲独进行许可,各类牛用气瓶安装无蒲许可。
2体刀容卷湖管里以。本骑与机用信班列相国到求川容希相与该报别
③压力容器改造和重大修理由取得相应级别制造许可的单位进行,个甲独进有
3)锅炉安装(散装锅炉除外)、修理、改适许可
锅炉安装(敢装销炉除外)许可参数级别见表5.3-8
A
E
2钢炉制适单位可以安装本单位制造的铜炉《般装桐炉障外),相炉安装单位可以安装与锅炉相连接的
3.锅护改造和重大修理,应由取得相应银别的桐护安装资格的单位或钢炉制造资格的单位进行,不单
4锅的(A级,不限具体产品范图)制造许可由国家市场监督管理总局负贾实雍;祸炉(A级,限定
4)电梯制语〔含安装、修理、改适)许可
电柳许可参数级别见表53-9
煤器。其他承压部件制造由上述制造许可覆量,不单殖进行许可。目级许可范围的罚炉求压那样由持
锅命制遥详可企的单位制造,不单组进行详可。
压力器器。压力管道《易易强有准价面意外、小学长用。直行限国
i同
级锅护部件、热水铜炉、余热祸护、油田注汽炉、盘管桐炉、电加热弱炉等)、弱加(目)制造计
明田国家巾墙输管管理控税有被巾墙后营管理部成田有被市病益首管理确现页头
额定出口压力大于2.5MPa的蒸汽和热水锅炉1A级覆盖B级
1籁定出口医力小于等于25作a的蒸汽和热水
锅炉;有机墙载体锅炉
表5.3-8 锅炉安装(政表锅炉除外)许可参数级苏
口 注他级判的制造许可由国家市场整管管理总局接权省级市场益管管理部门或由省级市场监管管理部门负责实简
电1取动国倍中楼和器制豕计看倍中楼
培式起重机、升障机
桥式、门式起重机
的同1+C
注;更引骤动来客电稀(含消的员电稀》(A1、A2级)的制意许可由国家市场监管管理总场负贾实施,
机械式停库设备
注:11是指额定起重量(吨)。
银炉安装许可证
【含防爆电模中的较待电样】
【含防焊申模中的杂物电模)
5)起重机械制造、安装、楼理、改语许石
起重机械许可参数级别见表5.3-10。
设备类别
流动式起重机
门庄式起重机
愤繁起重机
检杆起重机
2.配重机版湖道称、门式配重机(A级)、泥动式起重机【A强)、门用式起重机《A级》的许可由国
3.起重机横安装所有级别许可均由国家市场粒督管理总局授权省级市场监督管理部门或由省级市场
6)可以从事压力容器、压力霞道的安装牛产单位资质规定
安装生产单位资质规定见表5.3-11
白过扶模与白动人行道
电引双动单喜电榜
二同g上
波压动电材
家市场监管管理意局负赏实随;其他级期相适许可由国家市场监管营理稳局投权省级市场版管官其
部矿或由省级市场督管理部负贡实质
督管理部门负责实能,
设备类别
系电样
可以安装压力容的(氧验除外),不受级
别限制
2OO上
tDOt以上
4t上
表53-10 起重机板许可参数级急
许可参教别
表5.3-1安装生产单位绩质划是
有,
素53-9申模许可参数级引
定速度
6Om/s
A
2O0t及以下(注)
10Ot及以下(注)
4Ot及以下(注)
E
25m/S<籍定速度
许可数级别
6Omm/
A2
A级覆盖日级,岸边集装箱起重机、装E析纳
入A级许可
不分
「可以安装与所皮紫窃炉直接相连接的压力
管道
不分极
不分圾
不分级
不分级
25mm/
定违度
菊5章相关法规
B
A级覆日级
A日
备注
点t级罩盖A2和日级,
备注278
相应许可的单位进行。电稀制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、修理的,应当
对其安装、改造、修埋进行安全指导和监控,开孩照安全技木规范的要求进行权验和
试。电梯制适单位对电梯安全性能负贾。
装、改查、修理情况书面省知且辖巾或者改区的巾级人民收肘贝责符种改备安全监管司
理的部后即可胞1,香知不属于行收许可。
有合所成量满面水。由有在意括的为合法年广,备。能理1》力法都
会降低设备的安全性能等,同时也能郡及时掌握着安装设备和在用设备的改动情况,便
于安排现场监紧和检验工作,便于动态监管,有别于行政许可的性质和功能
许可证书复印件(加盖单位公章)、
收后30日内将相关技术资料和文件移交特种设备便用单位。特种设备便用单位应当将
其存人设特种设备的安全技术材案
关规定的证明材料。也沸及许多设备的安全性能参数、这此材料与设计、制造文件同
重要,必溯及时移父给便用单位,还笔胞上单位必观腹行时义旁。为」面出贫料时整
时间,规定「粒收后30日内移父。轻收是指建改单位与施上毕似同意结宋女装、以造
班移洁动,开鉴着有天验取义作。
压力容造许可证
压力管道安装许可证
所持有的许可资质
3.特种设备制造、安装、改造单位应当具备的条件
【1)有与生产相适应的专业技术人员。
(2)有与生产相适应的设备、设施和工作场所
(3)有健全的质量保证、安全管理和岗位责任等制度
(4)电梯的安装、改造、修理,必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得
4,特种设备的施工告知
1)特种设备安装、改适、修理施工前告知的观定
(1)特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安
(2)撒上省知的目时举他十在金指管赏坪部1申食从舞洁动的有天你业时就格都
2)告知方式和内答
(1)告知万式王要包拈:送达、那奇、传具、电子邸件或网上告知
(2)施工单位应填写“特种设备安装改造维修告知单”。施工单位应提供特种设备
5.特种设备安装、改适、修理单位提供竣工资科的观定
(1)特种设备安装、改造、修理戏工后、安装、改造、修理的施工单位应当在验
(2)特种设备的安装、改造、修理活动的技术资料是说明其洁动是否符合国家有
6.特种设备生产单位质量安全主体责任监督管理
(1)弱炉、压力答器、气瓶、压力管道、电梯、起重机碱、各运案道、大望爵牙
第2篇 机电工程相关法规与标洲
可以安装相应制造许可级别荒国内的压力
容
0以安H刀容系1重取障外1.不分3
限
从事压力容安名
「可以安装与所安装压力容器直接相连接的
压力管盖
L以安象饼计书数用因体刀置
从事王力管道皮装
续改能、动())闪支用机动牛钢时议计、制道、女装、双造、警理甲位应当依法配备
量安全总蓝和质量安全员,明确质量安全总监和质量安全员的两位职责
洛实特种改备质量安全王体责住的长效机副。质量安全息监和质量安全员应当接照阅位
职贡,协助甲位王要负贡人做好特种收备质量安全管理工作
结合本甲位实际,洛实目查要求,相定《特种改备质量安全风险管控清甲》,建立健全
日管控、周排查、月调度工作湖度和机刷。
改施、场())内专用机动车制的使用单位应当依法配备安全总监和安全员,明棚安全
品年时刚联亩
金存和奋评用在命十徐面钟到在型机额。在笔总出和在笔细当指前职面。
助甲V十零切面人望符种W合胞重件用女车管排1作
药符本里们证配流五目音职或相江《称脚的活谷会阳常机需里》重可征会用
控、周排查、月调度工作制度和机制:
5,3.3特种设备的监督检器
管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大修理过程,应当
经符种改备检验机构孩服安全夜术规范的要求进行监管检验;未经监管检验或者监管程
壁小合稀的,不得出1或者交付便用。
W育在军管置理的到材机信取本劳里心补到省数本务到都中到
证生构。通丁能牛材需,管称而到地日。爷格标。相言精式章有明相规
理的部核准。检整程两机利是宿依法成立,依据相天标准或者技不观他、利用仪器
备、外境改施等技木条件和专业夜能,对严品或者法律法规规定的特定对象进行检验档
测的专业技本组,
关于监督检验的安全技术规范进行,主要内容有以下几个方面
(1)对制造、安装过程中涉及安全性能的项目确认核实:如焊接工艺、焊工资格
(2)特种设备生产单位王要负责人对本单位特种设备质量安全全面负责。建立并
(3)特种改备生产单位应当建立基十特种设备质量安全风险防控的动态管理机湖
1.将和合1甲用里10方车十而什温管管
(1)斜卯、压力答器、气租、压力管道、电稀、起重机薇、客运索道、大型游外
1乙符种合评用里十称面面人个里N称种合评用方金全m面雷。靠v
3)样种W育评用单v与深V基十存种合伸用专学风动柠到动金营抑机制
1.品音意意的要家
1)特种设备的使用要求
辆卯、压力答器、压力管道元件等特种设备的制适过程和确炉、床力容器、水
2)血管检控的性质
词管和章指科释种以合用音业它劳可称中。补邻w日粉合精制基能下。用存
3)益音检监的用[格
承相最暂物上作到程物单(程物满机轴),W三围和面称种议输在笔指管
4)店将给验的车要工作内溶
监督检验应该在企业自检合格的基础上,按照国家特种设备监督管理部门颁布的
第5量相
关法现2
力学性能、化学成分、无扬探伤、载荷试验、出厂编号等重要项目
包括上述三功内容和结论
和国特种设备安全法》《中华人民共和国特种设备安全监察条例》等法规制定的技术规
范。主要包括特种设备安全性能、能效指称以及相应的生产(包括改计、制适、安装
改造、修理)、经营、使用和检验、检测等活动的强制性基本安全要求、节能要求、技
术和管理措施等内容
备有关的法律、法规和规章的原则规定具体化
检合格的基础上、在其投入使用之前进行的第一次检验。实施百次检验的起重机微还而
形理示刚示称叫开行年稳验
周师对起重机械进行的检登,
序号
121对H1秒本俗科升TM
151对号粒里W的重管埋体系医药值M讲T相管
监督检验合格后、监督检验单位应按规定的期限出其监督检验报告,报告中应当
2.监督检验的实能
1)高警检给的依推
(1)特种设备安全技术规范是特种设备监督检验的重要依据。
(2)特种设备安全技术规范(TSG)、是国家市场监督管理总局依据《中华人民共
(3)安全技术规范是特种设备法规标准体系的重要组成部分,其作用是将特种设
2)起重利械的音检与定期检鸭
(1)百次检验
百次检验、是指对不实施安装监督检验的起重机概,在安装单位或者便用单位
171军册白W刚托重相日
实施百次检验的起重机械日录见表5.3-12
3
6
(3)定阳检职
定期检验、是指便用单位对在用起重机械进行目行检查的基础上,检验机构按赔
(4)定期检验周期
①塔式起重机、升降机、流动式起重机、缴素起重机每年1次
(2桥式起重机、门式起重机、「门座式起重机、桅科起重机、机碱式停车议备每两
第2量电工程和天法规与称用
流动式起重机
析式起重
境索起重机
检杆起量
3h.23-12 事育次称购就重用L精日
类别
焦装和正面吊运起重机
电动单聚起重机
轮酣起重机
履带起重机
铁路起重机
显种年
修理单位进行自行检验和试验并且合格,检验机构对安装、改造、重大攀理单位的目
检验和试验过程及结果进行监督确认的过程
升降机的加节作业过程个实施安装监督检验,使用单位应当制定其作业的操作规程、保
证作业安全和使用安全性能。
中对于经拆卸后再状安装的起重机械不再重复实施监督检验、应按《起重机械安全技术
规程》TSG51一2023实施定期检验:并且对定期检验有效期内拆装的、拆装后重新安
装的应当继续实施定期检验。但应当重勒计算定期检验周期。
将拟进行的此重机概安装、改适、繁理情况书面告知设备安装地的币级特种设备安全验
构申请检验,并且提交以下资料:
单位应当及时通知检验机构。
3)起重机械的监督检编
(1)监督检验,是指起重机械安装、改造、重大修理过程中。安装、改造、重大
(2)培式起重机、施工升降机在安装监督检验结束后,塔式起重机的爬升和施工
(3)流动作业的配重机械。出厂后投人使用时,应实施首次检验和监督检验;其
(4)湿重机械施工单位应当在起重机械安装前(包括实旅首次检验的起重机糖
施工单位告知后、填写“起重机概安装改造重大修理监督检验申请表”。向检验机
①特种设备制造许可证、安装改造维修许可证或者许可受理决定书等许可证明
2安全保护装置和电动动声型式试验证明
多整机型式试验证明或者样机型式试验甲请表。
4特种设备安装改造修理告知书。
5施工合同和施工方案。
要求的资科为夏印件的,应当加盖施工单位的公草。提交的资料如有变史、施工
第5量相关法现6.1建筑利1.甲1样设计与融1称海
6.1.1建筑电气及背能系统工程设计与施⊥称泪
所的直接下一层。当与其贴部时。应米取防水猎施;地面或稽应病出本层楼地曲,其
标高差值不应小于0.10m、设在地卜层时个应小于0.15m;变电所、架酒发电机房、
能化系统机房不应有变形罐穿越:电气设备的正上方不应设置水管道,无关的管道和线
路不得等趣设机房。
供电母线段及回路,备用电源的用电负荷不应接人应急电源供电凹路。
非清防负荷的功能、清防负荷应设置专用的回路、应具备情油量低位报管或能示的功能
Bh章班小KTIPb备
置剩宗里流动作保护电裕作为附加防护。棚定刺余电流动作但个应天于30mA。肌取用
明和疏薇指示标志灯安装高度在25m及以卜时,应米用安全特低电压供电(特做电出
配电系统的电压不应租过交流50V或直流120V)
控南、集中或区域体中控制,
障报警及自动监控功能;应具备参数超限报警和执行保护动作的功能。并反馈其动作信
号;与其他建筑智能化系统关联时,应配置与其他建筑智能化系统的通信接口
1EN
积的40%;电绳槽盆内控制线绳的总截面面积不应超过电现槽盆截面面积的50%
科导管暗数有线时、应选用不低于中型的导管。赔数于建筑物最底层楼板及地面层以下
外增、结构柱内时签属导管,具整厚个虚小于2Umm;可弯曲金腐乎官放选用砌水里当
2需2晶L电工程和乐法规与称
。计标准
1J建巩电二与省能1化通用规泡10B30U24—2U2
(1)建须物电气设备用房和智能化设备用历个应仪在上生间、帘至等经常根水场
(2)应急电源与非应急电源之间、应采取防止并列运行的措施。
(3)两个供电电源之间的切换时间应满是用电设备允许中断供电时间的要求。
(4)备用电源应满足用电改备连联供电时同和供电容量的婴求。
(5)备用电源和应急电源共用紫油发电机组时,备用电源和应急电源应有各自的
(6)当民用建筑的消防负荷和非消防负荷共用紧油发电机组时,应具备火灾时切除
(7)室外灯具防护等级不应低于P54,理地灯具防护等级个应低于1P67,水卜
(8)当正常照明灯具安装高度在2.5m及以下,且灯具采用交流低压供电时、应设
(9)人员密集场所的公其大厅和王要走道的一般照明可来用的控相措能为;恶丛
(10)建筑设备信理系统设计要求:
应支持开放式系统技术;应具备系统自诊断和故障部件自动隔离、自动唤醒、故
(11)在隧道、管廊、竖并、夹层等封闭式电缆通道中,不得布置热力管道和输送
(12)导管和电绳槽盆内配电电线的息藏面面积不应超过导管或电规槽盆内截曲面
(13)室内十燥场所的线缆米用金属导管布线时,其堡厚不应小于1.5mm;来用强
三当角与语三三而
第6导管,装料导管应选用重水导管。
统规模和发展规划以及当地供电条件。合理确定设计方案。
TT拉.耳承用常零乔张T
以改时式配电。
合的泥合式配电。
细营径形直管发元灯订。
水的小。
双能、焉审等进行际合技术经济分析后硼定。
置 性能规范》GB/T24825—2022的规定。
离应满足现场便用的要求。
电
相天色温不互身于5000k。
标准的节能评价值或2级值。
2)《民用建颈电气设计标准》GB51348—2019
(1)供配电系犹的改订应根据民用建巩上程的负简性质、用电答量、工程符点、
(之)犬于电气现何、力亲改订间段同朱用里位指称读计量。初括的针加面丁图词
(3)多层民用廷筑的低压配电系统设计要求
①照明、电力、清防及其他防灾用电负荷,宜分别自成配电系统
②当用电负荷较大或用电负荷较重要时。应设置低压配电室,并宜从低压配电室
③由低压配电室至各层配电箱或分配电箱,宜采用树干式或放射式与树干式相绍
3)《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024
(1)留明光源的选择要求:
①灯且安装高厘较低的房间宜采用LED光源、细管径直管形三基色荧光灯
②灯其安装满度较高的动所直来用L比D光温、金属卤化物灯、高压钢灯或大功军
3重点照明宜采用LED光源、小功率陶密金屋卤化物灯
④室外照明场所宜采用LED光源、金属圆化物灯、高压钠灯
⑤照明设计不应采用普通照明白炽灯,对电磁于扰有严格要求,且其他光源无法
(2)灯具选择应根据供电条件,对配用光源、镇流器、LED驱动电源等的效率
(3)LED驱动电源的选择要求;
①LED驱动电源的性能应符合现行国家标准《LED模块用直流或交流电子控制装
②当LED驱动电源外置时,应满足使用场所环境的要求,且与LED模组的安装距
③人员可触及灯具的场所采用非安全特低电压供电时,应采用隔离式LED驱动
④调光变色要求高的场所,宜采用调电流占空比型LED驱动电源
(4)室内夜间长期工作或停留的房间或场所,相关色温不宜高于4000K;室外照明
【5)照明节距:
山照明下能应往调足规泥时照度和照明质量要求的前提下,进行综合评价
(2)照明节能应采用一般照明的照明功率密度(LPD)作为评价指标
延用时照明元原、列兵、银流蓿致墨动电源的能效个应做于国冢规行相天能
④一股照明在满足照度均勾度的条件下,宜选择单灯功率较大、光效较高的光源
为在第284第2篇
机电工程相美法规与标泊
电灯的电源电压宜采用AC380V供电。
大于AC12V
供电,在干燥场所不大于AC50V,在潮湿场所不大于AC25V。
(。十1g
供电,在干燥场所不大于DC120V,在潮湿场所不大于DC60V。
115%,最小相执何不直小于二租贝何子列但时85%
过25个:当连接建筑装饰性组合灯具时,回路电流不宜大于20A,光源数不宜超过60
个;连接高强度气体放电灯的平相分支回路的电流个直天于25A
电流的要求,且不应小于相或碱画
符合现行国家标准《低压配电设计观范》GB50054一2011的规定。
度不目t大于200m。
1
车道及出入口等应设置监控摄像机。
盘像机
(6)照明灯具米用交流(AC)电源供电时的要永
①光源额定功率1500W以下宜采用AC220V供电。1500W及以上的高强度气体放
②安装在有人接触的水下灯具应采用安全特低电压(SELV)供电,其电压值不园
③当移动式和手提式灯具采用防电击类别为Ⅲ类的灯具时,应采用安全特低电压
(7)照明灯具采用直流(DC)电源供电时的要求:
①直流回路功率500W及以下时宜采用DC48V,500W以上时宜采用DC220V(或
②使用单灯功率1500W及以上的大功率灯具的电源电压宜采用DC375V。
③安装在有人接触的水下灯具应采用安全符低电压供电,其电压值个屋大于DC30V
④当移动式和手提式灯具采用防电击类别为Ⅲ类的灯具时,应采用安全特低电
【8)交流照明配电系统要求:
①三相配电十线的各相负荷置平衡分配,最大相负何个直天于二相贝何平列但
②正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A,所接光源数或LED灯具数不宜姓
③电源插座不宜和照明灯接在同一分支回路。
④主要供给气体放电灯的三相配电线路,其中性线截面应满足不平衡电流及语源
⑤当3次谱波电流超过基波电流的33%时,应按中性线电流选择线路截面、并应
4)《入侵报警系统工程设计规范》GB50394—2007
(1)周界设置入侵探测器时,应构成连续无间断的警戒线(面),每个独立防区长
(2)建筑物地面层与顶层的出人口、外窗宣设置入侵探测器。
(3)重要迪道及出人口互设置人慢探测器
(4)重要部位宜设置人侵探测器,财务出纳室、重要物品库房应改置人慢探调
【3)视预监控投像机时设防要求
(①周界宜配合周界人侵探测器设置监控摄像机
②公共建筑地面层出人口、门厅(大堂)、主要通道、电柳精用、停车库(场)行
③建筑物楼层通道、电梯厅、目动扶梯口、停车库(场)内直议置盖控猿像机
④建筑物内重要部位应设置监控摄像机;超高层建筑的避难层(间)应改置监书有满是运营和管理应用等综合支撑功能的信息服务设施层,应形成展现信息应用和协同
效应的信息化应用设施层。
管理的其他业务设能系统等。
水、供配电、照明、电梯等,采集的信息包括温度、湿度、流量、压力、压差、液位照度、气体浓度、电量、冷热量等建筑设备运行基础状否信息
供热耗热量、集中供冷耗冷量等使用状态信息。
时,应在检定有效期内。
电气改备及相天建貌改备的种类、特性和技术参数等编制试运行方案或作业指导书,并
应经地1平位中核同意、经监理甲位确认后执行
资科归档。当设计有技术参数要求时,应核对其技术参数,并应符合设计要求
认让称志,开应抽查生严许可证或CCC认证证书的认证范围、有效性及真实性
报告以及安装、使用、维修、试验要求和说明等技术文件;对有面检规定要求的进口电
气设备,尚应提供商检证明。
用、系统设计和实际施工质量的直接检验。
设
联动功能时需要联动试运行。试运行中如出现系统故障,应在排除故障后、重新开始试
运行直至满12Oh。
6.1.2建筑给水排水与供暖工程设计和施工标准
51普能建筑设计标准》GB50314-2015
(1)智能化系统工程的设施架构应建设建筑信息化应用的基础设施层,应建立具
(2)建筑设备管道系统钗括建筑设备监控系统、建筑酯效整管系统。以及需纳入
①建筑设备监控系统监控的设备范围包括冷热源、供疑通风和空气画节、给水指
②建筑庵效监管系统中,能耗计量的分项及类别包括电量、水量、燃气量、集中
2。在工标准
1)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-201
(1)安装和调试用各类计量器具应检定合格,且使用时应在检定有效期内
(2)电气设备上的计量仪表、与电气保护有关的仪表应检定合格,且当投入运行
(3)建貌电气动力工程的空载试运行和建筑电气照明工程负荷试运行前、应根推
(4)王要设备、材科、成品和半成品应进场验收合格,并应做好验收记录和验收
(3)头行生广许可证或强翻性认让(CCC认证)的产品,应有许可证编号或CCC
(6)进口电气设备、器具和材料进场验收时应提供质量合格证明文件,性能检测
21《智能建筑工程质量验收规范》GB50339—201
(1)工程施工完成后,通电试运行是对系统运行稳定性进行观察,也是对设备选
(2)系统检测应由建设单位组织专人进行,应有合格的检测人员和相关的检测
(3)音能化各系统屋在调试目税完成后讲行一段时间洋统不中断的试话行。当者
1。设计标
11建执诺水科水与节水确用现纳声(Rh5—22
1)而水系犹应无牙有用至外官网成刀且接供水,系统供水万式及供水分区应精
第6章和关标准266 第2篇机电工程相美法班与标准
据建筑用途、建筑高度、使用要求、材料设备性能、维护管理、运营能耗等因系合增
确定。
水象的供水能力。
的正压。雨水斗标高高于250m的屋面雨水系统,管近、附配件以及连孩孩口承压能
不应小于2.5MPao
低出水温度的出水时间不应大于15,公共建筑配水点出水温度达到最低出水温度的出
水时间不应大于10s:
区减压的供水方式;建筑高度超过100m的建筑。宜采用垂直平联供水方式。
中摄水系统时,分区爵水压力不宜大于0.55MPa
止回阀;
方式。
倍;当减压阙串联使用时,应按其中一个失双情况下计算减压阅后最高本刀
当减压阀申联设置时,串联减压的减压级数不宜大于2级,相邻的2级平联改置的碳出
院应米用不同类基的藏压网。
用可调式3或压限中的稳压压成。
管路条资水头预矢.另附加2~5m流出水头订界
热。
(2)生活给水系统水泵机组应设备用泵,备用泵供水能力不应小于最大一台运
(3)屋面雨水排水系统的管道、附配件以及连接接口应能附受屋曲撒水高度产生
(4)非中热水供应系练所设熟水值环系统、居住建况热水配水点出水度必到
2)《建筑给水排水设计标准》GB50015—2019
(1)建筑高度不题过100m的建筑的生活给水系统,宜采用垂直分区并联供水或分
(2)当生活给水系统分区供水时,各分区的静水压力不宜大于0.45MPa;当设有集
(3)给水管道的下列管段上应设置止回网,装有例流防止器的管投处,可不再改
(①)直接从城镇绍水管网孩人小区或建巩初时人官工
(2障财时水加恐基亚用本坟备时讲水管工。
班行不尿NH不F工
(4)给水管网上质压低的配置要求:
①减压网的减压比不宜大十3;1,开应避升气四区。
②当减压阀的气蚀校核不合格时,可采用甲联减压万式或来用双级藏本阀寺械压
③减压阀后配水件处的最大压力不应大于配水件的产品称准观定时公称本万时1
④当减压阀前压力大于或等于减压阀后配水件试验压刀时,碱床网且甲肤改直
⑤当周后压力允许液动时。可采用比例式减压同:当阀后压力要求稳定时、宜来
⑥当减压差小于0.15MPa时,宜采用可调式减压阀中的差压减压阀
L1)HHNIMNHW
(5)室内污水水泵的流量应按生活排水设计秒流量选定;水泵扬程服孩提升高度
(6)空气源热泵鸡水俱应系统的设计要求:
①最冷月平均气温小于0℃的地区,不宜采用空气源热泵热水供应系统
②最冷月平均气温不小于10℃的地区,空气源热泵热水供应系统可不设辅助置拥助恐源,或米取延长空气源热泵的工作时间等满足使用要求的措施
非了。
压的安全装置,保证系统功能的阀件应灵敏可靠。影胀管上严禁设置阀门
列规定;给水管道应为蓝色环;热水供水管道应为黄色环;热水回水管道应为棕色环
中水官迅、雨水回用和海水利用管道应为演绿色环;排水管道应为黄棕色环
于15
加0.3MPa:鸡水部分应不低于0.4MPa
全地点。在那汽管和泄水管上不得要设网」
进行预评价。深色建现评价划分应为基本级、一星级、二星级、三星级4个等级
境宜居5类指标组成,且每类指标均包括控制项和评分项;评价指标体系应统一设置加
才
评价为A级装配式建筑,装配率为76%~90%时,评价为AA级装配式建筑,装配率
为91%及以上时,评价为AAA级装配式建筑
分20分)、装修和设备管线(满分30分)3项
分:采用全装修;装配率不低于50%。
③最冷月平均气温小于10℃且不小于0℃的地区,空气源热泵热水供应系统宜设
2。也标在
1)风建筑鑙水排水与节水通用观范》GB55020—202
(1)排水肾道不得布置在生活饮用水池(箱)的上方。
(2)地下室、举地下室中的卫生器具和地漏不得与上部排水管道连报,应采用压
(3)卫生器具的水封深度不得小于50mm,排水管段上不得重复设置水封
(4)热水管道系统应有补偿管道热胀冷缩的措施,应设置防止热水系统超温、都
(5)给水、排水、中水、雨水回用及海水利用管道应有不同的标识,并应符合下
2)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-200
(1)安装固定式太阳能热水器,朝向应正南。如受条件限制时。其偏移角不得大
(么)商父疾循应以工作生刀时13借假水压底腔。燕汽部分应个做于蒸汽供汽压
(3)蒸汽锅炉安全周应安装通向室外的排汽管。热水锅炉安全阅泄水管应接到安
31《绿色建筑评价标准》(2024年版)GB/T50378-2019
(1)碌也建须评价应在建筑工程竣工后进行。在建筑工程施工图设计完成后,可
(2)绿也建貌评价指称体系应由安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环
(3)使用较高用水效率等级的卫生器具,评价总分值为15分
4)《装配式理筑评价标准》GB/T51129—2017
(1)装配式建须评价等级应划分为A级、AA级、AAA级,装配率为60%~75%时
(2)较配率计算和装配式建筑等级评价应以单体建筑作为计算和评价单元
(3)装配式建须的装配率评分项包括主体结构(满分50分)、图护墙和内隔墙(满
(4)装配式建弧的评价,应同时满是的基不条件
王体结码部分的评份分值不做于20分;图护壤和内隔墙部分的评价分值不低于10
第6量相关标准6.1.3 调风与空询1程设T和肥工你/M
风空调系统;空调区的空气质量、温湿度波动范围要求严格或空气中含有较多油烟时
不目米用风机L班管加新风空调系统
水平部离不早20m时。择风口应高出进风山,开个且小于6m。
的各并联环路之间(不何拈兵用段)的压刀预失相对差额个大于13%
和设备的漏风量,送、排风系统可附加5%~10%,拜烟表拜风系就置阿加1W%~20
通风机采用定速时,通风机的压力在计算系统压力损失上宜附加10%~15%;通风机米
用变速时,通风机的压力应以计算系统总压力损失作为额定压力。
应设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通通、疏取口
的两旁。并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。
其通风装置应防爆,通风量必须符合最少换气次数的规定
正张差或负压差。
开关,手动控制开关应分别设在洁净室内外便于操作处。
,设计标准
1)《民用建筑供暖通风与空气调节设计观范》GB50/36一2U1
(1)空调区较多、建筑层高较低且各区温度要求独立控制时,宜采用风机盐管加新
(2)事故排风的室外排风口与机械送风系统的进风口的水平距隔个应小于20m;
(3)室内热水供暖系统的设计应进行水力平瘤计算、并应采取措俺使设计工况时
(4)通风机应根据管路特性曲线和风机性能曲线进行选择。通风机风量应附加风
2)《锅炉房设计标准》GB50041-202C
(1)锅炉房宜为独立的建筑物,当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时。不
(2)设在其他建须物内的燃油、燃气锅炉房的锅炉间。应设置独立的送排风系统
3)活净]房设计规范(B5UU73一2U1
(1)洁净室内的新风量应取卜列两项甲时最大很
①补偿室内排风量和保狩室内止压值所需新野空气量之和
(②)保证供给信净至内每人每小时的新舞空气量不小子40m
(2)洁净室(区)与周围的空间必须维持一定的压差,开应按工乙要求决定罪持
(3)洁净室的送风量应取下列三项中的最大值
1满足空气洁净度等级要求的送风量。
2根据热、量负商计算确定的送风量。
③按规范要求向洁净室内供给的新解空气量。
(4)在下列情况下,局部排风系统应单独设置
①排风介质混合后能产生或加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险性和发生交叉污梁
2)排区分质中含有毒性的体。
3排风介质中含有易感、易爆气体。
(5)根据生产工艺要求应设置事故排风系统。事故排风系统应设自动和手动控
4)《医药工业洁净厂房设计标准》GB50457—2019
(1)净化空气调节系统在放射性药品生产区的至气个应循外便用
第2篇机电工程相美法规与标油尘器。防爆除尘器应设置在排尘系统的负本投,开应设置在独立的机历内或至外
单独设置;排放介质混合后会加期腐使、增加毒性、产生燃烧和爆炸危险性或发生交义
污票的区域,排风条统应单独设置
和经刀能律。机统用现面科杀称矿现面下加%~可量杀是
名缴四可讨解强明书应帮其和面节的15~70格计葡
厂矿到能位和广费和费多取风质件单理平口职系从为%。机御工
居住建筑平均节能率应为65%:公共建筑平均节庵率应为72%
均降低40%,碳排放强度平均隔低7kgC0,/(m°·a)以上
得另作附加。在设计杀件下、当机组的规格不符合计算冷负荷的要求时,所选择机组的
总装机容量与计算冷负荷的比值不得大于1.1
求;对建筑鹿源消耗状况、至因外环境参数、改备及系统的运行参数进行监测,开应月
备能示、查调、报管和记录等功能。其存儒介质和数据库应能记录连续一年以上的运行
证清加酸嘴面证一个的开用预分到计额场重数计为证指全生前都在动
科字眼取、单现额系往保现立行到领限重。脚制今调系现职都w信行限
辞,执湿能称。指配器单为表国气外理均备账张
和累概热负何,应般据建弧物分区的空调系统计算
(Z1事多气简7系拼盲M付下W规于
1律为简7系班当一能个二砌下希班M符位盲
(②)无菌与非无图生严区的净化空气消节系统应分升设置
3含有可燃、易爆或有害物质的生严区应独立设置
(4运行班次或便用时间不同时宜分升设置
5)对温度、碰度参数控副要求差别大时宜分升设置。
(3)净化含有爆炸危险性粉尘的除尘系统,应米用有泄爆和防静电装置的防爆附
(4)不间净化空气调节系统的排风系统、取发粉尘或有害气体区域的排风系统冒
】前为名重下偿能卷继红行断气体制医的洁用至以W音量荷排风分盲
】用位二能节系章论价埋程到次阳程以物用你为气节杀称刚总现
5)《建筑节能与可冉生能源利用通用观范》GB55015一202
11」新靠店件氧型和公北靠强平卫T取新水平M科2B年口面VT标体到最
(2)新建的居住和公共建筑碳排放强度应分别在2016年节能设计标准的基础上
(3)电动压缩式冷水机组的总装机容量,应按计算的空调冷负荷值直接选定,不
(4)建筑设备集中监测与控洞系统节能改造设计,应满足设备和系统节能控制要
h1证菌偿程的计称准方(H/1h1:h—门
1)单现额额排限订量能情小间需水特到计T量。单机于广应还理
工)单现立行垃能排政订量和从括物训冷调、午活粉水、明明及出杨、
(3)建筑运行阶授,建筑暖迪空调系统碳排放计算中应分别计算建筑累积冷负何
2。师工标准
11《通风与卒调工程施工规苑》GB50738—201
(1)营道解孩连接时,营道弯图部位个屋有释缝,焊避个应案贴增坚和楼板,开
第6章相关标准广繁直于官因:日官段霣径天于或清于DN130时。师缘间印个W小于130mm。育
N十1N151时.焊阳和小N不十管I外和
同一平面上的运、回风口间距不宜小子1200mm
表应安装在使于观察、不妨得换作和检修的地方:压力表与管道连接时、应安装放气
基及防冲击表意。
净化空调系统:1、Ⅱ级洁净于术室与负压手术室应每间米用独立净化空调系统、Ⅲ
V缴活净于木室可
2~3间合用一个系统
级宿净辅助用历,可米用带高中效及以上过悲效率过能器的净化风机盐管机组或立柜式
调
w种样现部山中面,国现人山常团。中面市物极干不整。0科能钟间现
宽到源。为一前矿国现山下:本御用。去团中
荷繁团圆。当供什水伊用时。M去团最室可我养常团周
6.1.4 消防和人防工程设计与施工标准
全消防牛登局操作场地地面的高度不屋大十50m。避难层应设置消防电梯出口、消火
栓、消防软管卷盘、灭火器、消防专线电话和应急厂播、以及可开启外窗
命NV丁部调到目层照取下一房。重1W目调至外理有字出口
时火极限均不应低于1.00h。
(2)风机蓝管的运、回风口安装位置应符合改计要求。当政计尤要求时,安装在
(37为湖不管调下到复考。本刀为。商订。准重矿都。本称爷精:
2)《医院活净手术部建吼技术观范》GB50333一201
(1)洁净于术至及与其配套的相邻洁净辅助用房应与其他洁净辅助用房分升设
(2)净化空调系统可为集中式或回风目循环处理方式。N级洁净于术至和Ⅲ、M
15而本于末至国相排现山人山以应至因调院山人山价列湖施智可限卷。
,i设计标在
1)《建筑防火通用规范》GB55037—2022
(1)卜列建筑均应设置消防电梯,且每个防火分区可供便用的消防电柳不应少于
1建筑高度大于33m的任宅建筑。
(25层及以上且建现面积大于3000m°的老年人照科设施
③一类高层公共建筑,建筑高厘大于32m的二类高层公共建筑
(2)建氛高度大于250m的工业与民用理筑。应在屋顶设置直升机停机坪
(3)建貌高度大十100m的工业与民用建筑应改置避难层,且第一个避难层的楼面
」比用单理中到泪承聚质个议音补律到取下一层发以下物层:用的物雨
3」眼气写排、管国并、排盟增风、型项井率等并M爷别用vW音、并哑协
1OJ下列平巩南区直牵N湘灭作乘
(1律间占m私下十m”刚中、/内本!居
(2高层公共建弧,建筑高度大于21m的住宅建筑
③座位数大十800个的电影既,座位数大于1200个的礼堂,座位数大于1200个
勇之具机L电工程相大法规与称的体有等建
筑,展览、商店、旅饵和医疗建现。老年人照料设鹿,档案而。图书饵
层民用
3泪的务房、为生劳
职利置。量0朝天十下到徐百。0额天十用下到徐育到命训人明体
学与器材间等。
尚姑理说、管饮绖筑服绍廷筑。
积大于3000m°的单、多层病房楼、门诊楼和于术部
面积大于3000m°的其他单、多层公共建筑。
十每的。
保下部。紧W额大十ZW个到等室里料.室到百面部保下部
2000个的会堂或礼堂,座位数融过3000个的体育馆
铂建筑
和防灭等宿持调度建巩。
④建筑体积大于5000m”的单、多层建筑:车站、码头、机场的候车(船、机)短
⑤建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m2的办公建筑、教学建筑及其他单
(6建吼面积大于300m~的汽车库和修车库
(⑦建筑面枳大于300m°且平时便用的人民防空工程
(7)卜列民用建现、场所和平时便用的人民防空工程应改置目动火火系统
(11一本量公环集国应B加下。平加下至
江系编公张律明为且取下。牛取下量中制公盐病动用居。正用。小公金、
3建筑高度大于100m的任宅建筑
称和中希期测。像以测天十13个到/期测。常V酸天十用个到完
⑤任一层建筑面积大于1500m或总建筑面积大于3000m°的单、多层展览建筑
⑥中型和大型幼儿园,老年人照料设施、任一层建弧面积大于1500m或总建筑画
⑦除上还规定外,设置具有送、回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建病
感建弧面积大于1000m~且平时便用的人民防空工程
(8)卜列建弧或部位应设置陶淋火火系统
①建须面根大于100m~且生产或使用确化和、唢漆和、火胶和、赛据培胶片、锦
Z日分根额重大十40租到你石湘气领站根、江照
③特等和甲等剧场的释台葡葡架下部、座位数大于1500个的乙等删场的强台葡
④建筑面积大于或等于400m的满描室、建筑面积大于或等于500m°的电影报
5特等、甲等剧场、座位数超过1500个的其他等级的期场或电影既,屋位数超过
(9)下列民用建筑或场所应设置火灭目动报晋系统
①商店建须、展览建筑、财贸金腿建筑、客运和货运建须考类似用递的建现;丽
2建筑高度大于100m的任宅建筑
诊图书或文初的珍藏库,舞座藏书超过50力册的图书馆,重要的稻案唱
④地市级及以上厂播电视建筑、郎政建筑、电信建须,城市或区域性电力、交通
集6章相美标注 292000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆。
下+ 1LMM”NB.活I
3m”限西富WT。以应具佩一尔最层公共锋理
室内米用临时高压消防给水系统时。应设置高位消防水箱
水泵房内,在平时应便消防水泵处于目动启泉状态。且应具有机板应急启泉功能,机福
应急启泉时,消防水录应能在接受火誓后5min内进人正常运行状态。
用快速明应喷头。目动唢水火火系统每个孩雪阅组控湖的供水管网水力计算最不利点
水喷头处应设置末痛试水装置,其他防火分区、楼层均应设置DN25的试水阀。末痛码
水装置应由试水网、压力表以及试水孩头塑成。
应租用至。泪的单镜到至和合用至加W育机能面东次现杀。刘十单理的府天
的到理中到的物杨及租至。托相租本块现系0词程v育。
改控杀分量小N大于1m
侯)、切物示之为为2~习
政走道之间的水差应为40~50Pag
系统应整间分段独立设置,且公共建筑中每段的系统服务高度应小于或等于50m,任笔
建须甲每段的系统服务高度应小于或等十100m
附相应非调风机、补风机的功能:
库、文物库、电缆隧道和电绳夹层等场质,应大于或等于30min。
房等管有可德液体的机概改备间,应大于或等于20min
5符等、中等剧场,屋位数超过1500个的其他等级的周场或电影既,座位数髓过
6养解部新所粉。然0个V十1疾能1资称。新质松。于不
2样1所。1、长年人翻科地。一氧m程天十30m”收量氧强
体限好之则。
以且银一金盐层公共单以单理面积天十3m”到用制而压居和单现面程天
2)X消防设驰通用规范》(GB55036-2022
(1)高层民用建筑、3层及以上单体总建须面积大于10000m°的其他公共建须,当
(2)消防水泉应米取目灌式吸水;消防水泉控制柜应位于消防水泉控制室或消
(3)建筑高度大于100m的公其建筑,其高层王体内设置的目动喷水火火系统应米
141氧组前语天十m到针平。靠理盐再天十m到公转部现章到的明松杨明
13」机能用求块风系环到块风w源示个细到深求态求:用参、管用命
(6)建筑高度大于50m的公共建筑、建筑高度大于100m的住宅建须,其机械排难
(7)下列部位应设置排烟防火网,排烟防火网应具有在280℃时目行关团和联领关
①垂直王排烟管道与母层水平排烟管道连孩处的水平管段上。
(2一个排烟系统负孤多个防烟分区的拜烟支管上
排烟风机入口处。
(4排姻管道芽慧防火分区处。
1X1硒不条收水希N得深面器刚旧零水
①对于电子信显系统机房、配电室等电子、电气设备间、图书库、资料库、档案
2对于酒没变压潘童、消轮机厉、染调友电机历、液水范、洞滑酒站、燃酒情对
第2看中工程和天法规与和持续喷成时间应大于成等子15min。
调水方车体字反M等与1配能型得非孝初加到发光
讲系司作后科的材员岗置保书则源丽制形能W订灾究液唐。安求下
60s;对于其他室内局部应用十粉火火系统,十粉符续喷放时间个应小于30
预作用系统、雨淋系统和水幕系统应根据其类型由火灾探测器、闭式酒水喷头作为探测
7T4.增H11明1
重系配。加部面下物层型的次矿风风到小流重系重水响实。不说水源重到
水,应来取扎山出流的方式排人排水管迫,排水立宫直权钟项通气官,且官径个应小
5mmm
的火灾报晋控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并设置一个消
防控面军
保护对象,应来用控制中心报警系统。
所,应选择感烟火炎操测器。
器、感烟火灭探测器、火焰探测器或其组合。
③对于厨房内烹任设备及其排烟罩和排烟管道部位,应大于或等于15s、且冷却水
(9)水炮灭火系统、泡沫旭灭火系统和目动跟踪定位射流火火系统不应用于孙
1山笔准一型面农究系理个M用丁到常有人修留到蝴
(11)十耐火火系统孩应用万式可分为全障没火火系流和周部应用火火系犹,应
则于车量控丁农究系理。丁有特强脂酸时个M人丁30
(2)对于室外局部应用十粉火火系统。十粉持续喷放时间不应小于60s
③对于有复燃危险的至内局部应用十粉火火系统。十粉持续喷放时间个应小十
3)《目动喷水灭火系统设计观范》GB50084一201
(1)目动喷水火火系统不适用于存在较多卜列物品的场所
1)迫水发生爆炸或加速悠烧的钧品。
(②遇水发牛同烈化学反应或产生有毒有害物质的物品
多酒水将导数喷最或鸡雀的液体。
(2)目动唢水火火系统的湿式系疏、十式系就应在升成一只酒水喷头后目动后动
(5】来缩证水需音加出机承脚、旅川煮以反讯水括失组成。员水接实面众山到而
4I火火日物雪系外WT规SR5B
DUII0—ZU1.
(1)火灭目动报督系统设计形式的选择要求:
①仅需要撒雪,不需要联动目动消防设备的保护对象宜来用区域撒骨系统
2个仪需要报管,同时需要联动目动消防议备,且从设置一台具有集中控制切配
③设置两个及以上酒防控制室的保护对象,或已设置两个及以上集中报管系统的
(2)火灾探测器的选择要求:
①对火灾初期有阴熔阶段。产生大量的烟和少量的恐。很少或没有火焰辐射的场
②对火灾发展述速,可产生大量恐、烟和火焰辐射的场所,可选拜感温火灾琛满
逐对火灾发展水速,有通烈的火焰辐谢和少量烟、热的场所,屋远择火焰探调蓿
)对火次制明有明级到。日需春华明探测到场所。目项一重衡究火像调
5)神用生必用就与运而就流与明场所读基统与位调器
第6章和关标注西。画和统章有次卷。水个。
根据模拟试验的结果选拜火灭禄润器
探器和火实报警控晶器。
瓶没灭火系统应用于扑教封用空间内的火灾:局部应用灭火系统应用于扑教不雷封闭空
间条件的其体保护对象的非深位火灭。
计算压力(绝对压力)计算值:高压系统应取5.17MPa,低压系统应取2.07MPa
集流管等组成;做床系统的储存装置应由幅存容器、容器阀、安全泄本装置、压力表
压力报肾装置和简掺装置等维成
与前能山用火项杀背用十给常有人刚保科测时个以日西构制
封团空间内的火灾应米用全鹿没火火系流;扑救具体保护对象的火灾应米用局部应用火
火系流
熔固体表面火灭应米用礴酸致盐十粉火火剂。
利点喷头工作压为不应小于01MPa
书州用感初相M到实农WT张考重管作T张考基细重
K发剩第重和官网NNX张N到不重2和
火火前能切粉气源的气体火炎。
从和候和物所重为年火业的能们和象材数的钟精。以为资水程潮游刚
间一控源区理风议音活个实次控潮游。优程租看勇爷同资流切眼到农满
5)《二氧化碳灭火系统设计现范》(2010年版)GB50193一93
(1)二氧化碳灭火系统按应用方式可分为全灌没灭火系统和局部应用灭火系统。全
(2)二氧化碳火火系统按火火剂借存方式可分为高压系统和低压系统。管网起点
(3)高压系统的储存装置应由储存容器、容器阀、单问网、火火剂准漏检满装置和
(4额作的火火系名日利湖,干称湖和利精作一和月长
D1名商下泪h火希WT规SLB5L14S—M
可盲往下场所固年用测农农杀目优用称的杀
【I1HTTFNT
【Z】们不面们产年
5福烈.产车砷指对恐所。
(4)火灭整廷面积较大,且损失严重的场所。
(5)高度超过8m,且火灭危险性较大的室内场所
(6)发生火灾时,灭火人员难以及时接近或撤离固定清防炮位的场所
7)X十粉火火系统设计观范》(GB50347一2004
(1)十粉火火系统按应用方式可分为全淹没火火系统和局部应用火火系统。扑赖
(2)可盛气体,易燃、可燃液体和可婚化固体火灭宜米用顿酸氯钢十粉火火刑;
(管网就白1十新指行容出出山1体个w天十2置网画个
BIKX系WT现DBUB日5/L—/L
《」案用二你次次杀保书到的书风。租次次W矿用业指订用重。根相
《工徐次究系理到灾究前面样重。加对的初区到究定矿用重、颌样春州的
(3)气体灭火系统适用于扑救的火灾包括:电气火灾:固体表面火灾;液体火灭
第2系电工释和天法规与称用的相应气体火火系究的永久性标志牌。火火剂喷放指示灯信号,应保符到防护区通网
换三后,以手动方式称除。
电池。
置、所处的楼层位置。
大于5
梯通向地面层蔬散门的上方。
下的墙面、柱面上。
标志灯的标志面与疏散方同平行时,灯具的设置间距不应大于10m
田
额的画信接口和用情议的非瓷体通深切行国零称准产品
【4)气体火火系统不适用十扑救卜列火灭
①胡化外维、硝酸钢等氧化剂或含氧化剂的化学剂品火灭。
2印。释、钢、轻、答、册毒西活爷里W
3烈印.烈W事爷重习机W
4列置你四。联助事取日T矿器刚管字初脑收
5)可燃固体物质的深位火发。
(5)防护区的入口处应设火灾声、光报管器和火火剂喷放指示灯,以及防护区米
9)《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309一2018
(1)灯灯具的选择要求
①应选择采用节能光源的灯具,消防应急照明灯具的光源色温不应低于2700K
2对具的雷电池电源置优无选择安全性局、个管重金属等对外境有害物质的
6说
(1)照明灯的设置应保证人员疏散最基本的照度。
2称志灯的设置应保证人员能够清晰地辨识疏敬路径、疏散方间、安全出口的位
(3)火灾状态下,灯民光源应急点亮、想灭的响应时间要求
①简厄障动所其元源应总点凭的明应时间个应大于0.258
②其他场所灯具光源虚急点死的啊应时间不应大于5s
③具有两种及以上疏散指示万案的场所,标志灯光源点秃、想火的明应时间不应
【4JHL1标本1百泳
①应设置在敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、防烟楼梯间前室人口的上方
②地下或半地下建筑(室)与地上建筑共用楼梯间时,应设置在地下或半地下楼
(5)方间称志灯订的设置要求
①有维护结构的疏散走道、楼梯应设置在走道、楼梯两制距地面、梯面高度1m以
2万同称忑灯的称忑面与疏散方同垂直时,灯具的设置间电不应大于20m;方向
通万同称志灯前头的指示万同应接照疏散指水方案指同疏散方同。并学间安全
1h1M愿职明将毒坑四警
山应造择具有能接收火火报管控前器就消助联动控制裕十接点信号或比24V信
②应鱼照明控制器采用通信协议与消防联动控制器通信时、应选择与清防联动投
也第2H北 第2高 引电工程和天法规与称不
应选择防护等级不低于P33的产品。
平H叮呼用冰。
则阶保刀杀电。现单理首1作。一的单卫满示平一现切、泪
负荷和不小于50%的正常照明负荷用电需要。电源容量应分别满是平时和战时息计再
负荷的要
有特妹要求的整并可个在层间的楼板处分隔外。其他整并应在每层楼板处米取两火分隋
猎施,且防火分隔组件的射火性能不应低十楼枚的时火性能
极处的扎隙应素取防火封培据距。
控制阅、报管周、然后进行报警网辅助管道的连接。水激控制阀、报管阀与配水十管的
姓接,应便水流万间一致。报管网组安装的位置屋符合议计要家;当改订无要永时,指
阅组W在源往思丁到明部以首。里命W取出的发具剂1:例与通到理
M小丁U3m:华出与到理满个小丁1m:根雪陶口正面∠时理满个小
05m。安装报警周组的室内地面应有排水设鹿,应满是报管阀调试、验收和利用试水
减】泄空条统常道的排水要求。
装置、选择阀、两驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检满装置、减压装置等系统组件
灭火剂输送管道及管道连接件的产品出厂合格证和市场准人制度要求的有效证明文件应
符合规是
作的在。
增短管。当管道穿越需闭隔墙时。必须预理带有需闭翼环的带闭穿墙短管
小得皮仕场馨防所
③在隧道场所、潮湿场所,应选择防护等级不低于P65的严品;在电气竖并内
1U1X人氏所卒1存1计规沪》GBbUZZ5—2UU
11)人的和时杀画。通现到心气节可计,心湖湖保时的补零求,井w画
1Z1班个的补里πPNW盲雅V水、排水系
15)人的1称M写括出刀系理地混。扑目源部平时银刀加们部现到流卷:马与
2。施工标准
1]《建弧防火通用现范》GB55037-2022
(1)除迪风管道并、送风管道并、排烟管道并、必须迪风的燃气管道竖开及其他
(2)电气线爵和各类管道穿过防火增、防火隔增、整开开堡、建貌变形避处和被
/1曰水次火悉孙脚1心期W规泊【F5/m一/T
11泪供水管目括当印取盐不管、年活供水管体括。M在需国流背备
21指省团理到安骑科出承管图证床、却前输后拼行,在源制弃源爪湖
3]气体火火系统施1及验收观范》GB50263-200
(1)成套装置与灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放
(2)灭火剂储存容器宜涂红色油漆,正面应标明火火剂名称和储存容器的编号。
(3)选择网操作手精应安装在操作面一侧,当安装高度超过1.7m时应米取使于探
a1A所防心I释曲1b验W却nB[RhIa—IM
(1)当管道穿感防护密团隔增时、必演预理带有需团翼环和防护抗力片的酱闭穷
(2)处于芴焊动所,应杀用防骤型电气改育。电现、电残型芽官数改,等或接6.2工业机电工程设计与施1L标准
6.2.1 石酒化工工程设计与施工标准
极限状态进行设计;
不适用于继续承载,结构或构件丧失稳定,结构转变为机动体系和结构顿覆;正常使用
极限状态应包括;影响结构、构件、非结构构件正常使用或外观的变形,影响正常使用
的振动,影响正常使用或耐久性能的局部损坏
考愿荷截效应的偶然组合。按正常便用极限状态设计钢结构时、应考虑荷载效应的标准
组合
程开N.M本用每标件H
动力系数;计算疲劳和变形时。动力智载标准值不乘动力系数。计算吊车梁或吊车架及
其制动结构的疲劳和挠度时。起重机荷截应按作用在跨间内荷载效应最大的一台起重机
膜结构设计应包括找形分析、荷藏分析及裁弱分析三个相互制约的过程。开宜进行施工
过程分析
的合格保证,对焊接结构尚应具有碳当量的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接
承重结构采用的钢材应具有冷弯试验的合格保证;对直接承受动力荷载或需验算疲劳的
构件所用钢材尚应具有冲击韧性的合格保证
不同情况果取防护措能:
层加以保护。
屏散等码恐防护宿能。
钢或采用加耐热隔热涂层、热辐射屏蔽、水套等隔热降温措施
屏敝导偏热防护指胜。
1。皮计标准
11钢结构设计称准》GB50017-201
(1)除疲劳设计应采用容许应力法外,钢结构应按承载能力极限状态和正常使用
①承载能力极限状态应包括:构件或连接的强度破坏、脆性断裂。因过度变形而
2孩水载能力极限状态设计钢结构时、应考虑荷截效应的基本组合、必要时尚应
③计算结构或构件的强度、稳定性以及连接的强度时,应采用荷载设计值:计
④对于直接承受动力荷载的结构。计算强度和稳定性时。动力荷载设计值应来以
预应刀钢结构的设矿应包拈预应力题上阶授和使用阶羧的各种工况。预应力需
(2)承重结构所用的钢材应具有届服强度、抗拉强度、断后伸长率和硫、磷含
(3)高温环境下的钢结构温度超过100℃时,应进行结构温度作用验算,并应根据
①当钢结构可能受到炽热熔化金属的侵害时,应采用砌块或耐热固体材料做成的
以与钢结构同账学到知时国的火结自搭作用时。后米用加时执城执涂后。机驱
③当高温环境下钢结构的承载力不溯是要求时,应采取增大构件截面、采用耐火
④三简独度螺控连接长期堂路灰130七以下时。M米用加额满饿报流层。预辅
21X压刀容器 第3部分:设计》GB/T150.3-2024
(1)加强源可议置在容稻的内部或外部,应整圈困绕在圆商的圆周上。加强鹰与
第6章相
关标准圆高之间可采用连续或者间断的焊接,当加强圈设置在容器外面时,加强圈每侧间断鸡
接的总长,应不少于两简外圆周长的1/2,当设置在容器里面时。应不少于圆简内圆周
长的1/3。焊脚尺寸不得小于相焊件中较薄件的厚度
T四IIN HNU.37
应保证在开孔中心的2d。(d。为开孔最大直径)范围内的接头个存在任何稻称联陷
补强面积应按秃体材器与补强材料许用应力之比而增加。若补强材彩许用应力大于壳体
材科许用应力,则所需补强回积不存微少。
大内外压力差或0.1MPa两看中的低值;尤安全至湖装置时,仪计压刀应取0.1MFa
试验用的流体重力、寒冷地区的冰雪重力及其他活动的临时荷载等。固定荷载应包括管
道组成件、隔热材料以及由管道支承的其他水久性衍载。
大于22.5g
落样盾、计M科型慙科面政
用W保k三.不M本田T法=
寿命及反力。有冷拉时,应在设计文件中指明。还应考虑环境温度降低时流体可能冷溺
及结冰的影响
置水久过器
勇《属机电工性怕大蓝观习你
(2)在任何情况下,过覆段或加强段的厚度不得小于与其连接的锥壳厚度,并不
(3)容器上的升扎宜避升答器焊孩孩头。当并扎翘过或部近睿箭焊按接头时,
(4)补强材料宜与秃体材料相同。若补强材料许用应力小于秃体材料许用应力,见
31《工业金属管道设计规泡》(2U08牛版】(B50516—2UU
(1)真空管道应按受外水设计。当装有安全控制装置时,仪计压刀应取125借
(2)管道承受的静荷载应包括卤定何载及沾筒载。沾简载屋包指福运流体重刀政
(3)籀送B类流体的管道上使用软密封球阙时,应选用防(耐)火型结构的球阀
(4)高硅铸铁不得用十A2类、B类流体管道。
(5)期然循环亲件下的管道中采用斜接弯管时,其一条焊罐方间改变的角度不应
(6)整体扩口翻边的突缘短节,不得用于刚烈循环条件下。
(7)对于氧气管道、不应便用快升、快团型阀1。阅内垫片及坝科不屋米用易册
(8)预计有题紧的大幅度温度循环杀件下的管道、周怨循外杀件卜的管坦,应米
(9)在剧级循环条件下、法兰连援用螺栓或双头螺柱时、应采用合金钢材料
(10)在剧烈猎环杀件下,累纹连援仅限用于温度计套管上(与测温元件的连接)
《11)在剧烈循环条件卜及B类流体管道中个应使用针屏孩头。
《12)黏接接头不应用十金属的压力管通中。
(13)波纹膨胀节和金属软管不得用十受班转的场合。
(14)使用波纹能胀节时,应按其各种形式的性能合理透用。设计中应计算其便用
(15)仅在并车期间对转动设备进行安全防护时。可在其入口管道内设置幅时过
(16)疏水同人口、喷头或喷射器入口及制备溶液系统有关的泵人口等管道上应设
(17)对有压力脉动的管道,决定支架间即时,应核算管道固有频举,以防止管通动时,业按国家现行称准的观定细取底件且应近行屈服强度、抗控强度、伸长率和厚
偏差检验,检验结果应符合国家现行标准的规定。
型材和管材进场时,应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行屈服强度、抗拉强度
伸长率和厚厘偏差检验。检验结果应符合国家现行称准的观定。
接材料进场时,应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行化学成分和力学性能检验
检验结果应符合国家现行标准的规定,
规定并满足设计要求。高强度大六角头螺检连接砌应随箱带有扭矩系数检验报告,扭
剪型高强度螺检连接副应随箱带有紧固轴力(预拉力)检验报告。高强度大六角头端
栓连接即和扭勇型高强度螺栓连接副进场时,应按国家现行标准的规定抽取试件目
应分别进行班矩系数和案卤釉力(预拉力)检验,检验结果应得合国家现行标准的
现定
兀要水时,应米用质量等级个低于二级的熔透焊缝,对直接承受拉力的焊链、应采用一
级熔透焊。
土要合金元系进行整址任低验。开做好记录和称志
且不得有践性联阳。
线号、焊口编号、现场安装焊口位置。
固或固;
等于6MPs时,熟态紧固的最大内压力应小于0.3MPa;当设计压力大于6MPa时,热石
系固到最天内压刀应小于U5;得念索固应在脚压后进行;骤在繁面应有安全按才
措能,以保章操作人员的安全,
联釉搭或机器支脚处架设百分表监视其位移。然后松开和拧紧法兰连接螺柱进行观测
当转理天于6000r/min时、其位移原小于002mm,当转深为3000~6000r/min时。们
2。工示
1)《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205—2020
(1)钢被时品种规稻、性能应符合因深现行称准的观定并满足设计要求。钢板进
(2)型材和管材的品种、规格、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求
(3)焊接材料的品种、规格、性能应符合国家现行标准的规定并满是设计要求。焊
(4)钢结构连接用高强度螺栓连接副的品种、规格、性能应符合国家现行标准的
(3)钢材、钢部件拼孩或对孩时所米用的焊缝质量等级应满足设计要求。当设计
0)的营(团口截团)例件属有的管内进不、仔不时构益猎能,广繁钢管因得水
2)《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》SH/T3501一202
(1)格钼合金钢、含镍低温钢、不锈钢管道组成件应采用光谱分析或其他方法对
(2)有抗硫化氢要求的管道组成件质量证明书中应有硬度试验结果
(3)设计压力等于或大于10MPa的管子和管件、外表面应莲件进行表面尤预检测
(4)管道预制加工应按现场审查确认的单线图进行,预制加工单线图上应标注肾
(5)管道系统试运行时,高温或低温管道的连接螺柱。应按下列规定进行热态紧
①热态紧固或冷态紧固应在紧固作业温度稳定后进行。
②紧固管道连接螺柱时,管道的最大内压力应符合下列规定:当设计压力小于或
(6)机器试车前,应对管道与机器的连接法兰进行最路连接检查。检查时,应在
第6章相
关标 准移应小于0.05mm。
而作为亏劳称最的调量基准。以一程立案样的外像面作为毕持官量且度时两重基作
方向纵向母线作为垂直度的测量基涯。
单位应提交测量记录及技术资料、安装单位应进行相关数据的复测。
案求的基础,应有沉降观测点。
②卧式设备滑动端基础预埋板的上表面应光滑平整,不得有挂溢、飞溅物。水平
度允许偏差为2mm/m。混凝土基础抹面不得高出预埋板的上表面。
成麻面,以100mm×100mm面积内有3~5个深度不小于10mm的啉点为直
脚螺栓应对称设置2组垫铁:球形储罐支柱式支座、每个地即概栓近旁应对称设置2组
垫铁:其他支柱式支座得个地脚螺栓近旁宜设置1组垫铁。
垫铁应露出设备支座底板外缘10~30mm,堡铁组伸人文座底被长度屋超过地即骤程
把铁组宗间应进行焊接固定。
5块;斜垫铁下面应有平垫铁、放置平垫铁时,最厚的放在下面,薄的放在中间:斜垫
铁应成对相向使用,搭接长度不应小于全长的3/4
变化所引起的伸缩方向;支座滑动表面清理干净,并涂洞滑剂;设备配管结束后,松动
滑动端支座地脚螺栓螺母,使其与文座被面间留有1~3mm同原开系同领系系好
.N下1有TB
(2)设备基础交付安装时、基础湿凝土强度不得低于设计强度的75%。基础施工
3)《石油化工静设备安装工程旅工质量验收规范》GB50461—2008
(1)设备安袋量基准要求:
1设备支座的底面作为安装标高的基准。
②立式设备任意两条相邻的方位线作为设备垂直度测量基准。
(M玉W合两很水平门1MW作为不下市N测重基作
4巷管式狭热器以贝层犹热管的上表画作为水干度时测重基性,以义案成极时用
5球形错罐以赤道统作为水平度的测量基准,以支在在球形情罐径间和周间网
6现场装配内件的立式设备,以其内的基准周线作为水平度的调量基准
①基础施工单位应在交付的基福上画出标高基准线和纵、横间中心线;有沉降双
③基础混凝土表面不得有油渍及疏松层,放置垫铁处应等平。放置垫铁处以外应
(3)设备采用垫铁组找正找平时,垫铁孩卜列规定设置垫铁组
①裙式支座每个地脚螺栓近旁应至少设置1组垫铁;酸式支座、耳式支座每个地
(2有加强肠的设备支厘。垫铁应垫在加强肠下。
③相邻两整跌组的中心即不应大十500mm,垫铁组高度直为30~80mm
④设备找正后,各组垫铁均应被压紧,聚铁之间和垫铁与文座之同应列可接思
⑤支柱式设备每组垫铁的块数不应超过3块,其他设备每组垫恢明块效个应超对
⑥焊后进行整体热处理的球形储罐。在支柱底板与垫缺组之间应设置滑动底板
⑦安装在钢构架基础上的设备找正后,其垫铁与钢构架基础应焊牢。
③卧式设备滑动编地脚骡栓宜处于支座长圆孔的中间,位置偏差应偏向补偿温度
41《石油化工大型设备吊装工程施工技木观程》5H/13615-2U1
(1)大型设备正式带装丽进行试带,成带时王起重机水平桃升汉备,使以备离
果2置L甲1称和天法划与称不观顾量进行程查,必要时进行无预检调。现场焊接的的耳,其与设备连接的焊接部位应
做表面渗透检测,检测按照《承压设备无损检测第5部分:海透检测》NB/T47013.5一
计。
力检测结果,当地耐力不能酒足时采取地基处理措施。
法
直时况降重,右四个点最天沉降量个大子50mm,则让明处理的地基合格
起重机的吊装载荷不得题过其额定起重能力的80%,当没有平衡装置或抬吊对偏载不
敏感的粗矮或细长卧式设备,可按所分配的载荷选择起重机
6.2.2 甲力工程设计与施工标消
乙系犹的切能,分区明搠,紧凑合理,有利于打建,因地制宜地进行布置
成全开时的进气量相区配
放米用双里按蚀或带重时甲孩钮;既用孩社应直接孩全得卯、得机的器动回路
①起重机运转及设备重量情况。
2)观测机需具的受力情况。
观测币表女全现离及起重机站位处地基变化情况
(2)的耳及而繁具要求;
山汉备出)即应按汉订要水微市耳粒测,开出具程测报告。改备到场后应对吊耳外
②吊耳的结构形式应根据设备的特点及吊装工艺确定
不锈钢和有色金属设备吊耳加强板应与设备材质相同和相近
④吊点在底座环上或分段设备的顶部宜采用内部支撑法
(3)使用卸扣时,只应承受纵向拉力。
(4)地耐力检测应符合下列要求:
①设备吊装作业地面应参考项目所在地的地质资料,依据吊装区域地面实际地
②仪育币装常用时地基处理万法有概压法、换填法、强穷法(强穷置换法)、相
③常用的地耐力检测方法有压重法。压重块应静置24h,测量记录压重块4个位
(5)币车吊要要家:
①设备吊装重量不得大于吊车在该工况下的额定起重量
②设备与吊臂之间的安全距离宜大于500mm。
③当来用两台起重机作为主吊,拾带高、细设备,起重机起重能力宜相同。每合
(④吊装过程中,吊构侧偏角应小于18。
⑤立式吊装设备吊装时,吊梁上部吊索与水平线的夹角大于等于60
1.设计标准
1)X大中型火刀发电/设计观范》GB50660-201
(1)厂区规划应以工艺流程合理为原则,以主厂房为中心,结合各生产设施及工
(2)对于绳凝汽式汽轮机应一机配一炉,钢炉的最大连续蒸发量宜与汽轮机两书
(3)往控明百工必须区直总燃科既用、存止瓦驼机和解列友电机的疑周按钮,我
(4)修电滑且接影啊人身或重要议备安全的执简,必须设置目动投人的备用电源
(5)火力发电厂内应装设向直流控制负荷和动力负荷供电的露电池组。与电力系统
第 U连接的火力发电厂选择蓄电池组容量时,厂用交流电源事故停电时间应按1h计算;不
与电力系统连接的孤立火力发电厂,厂用交流电源事故停电时间应按2h计算。
气石油管线等设施的避让距离宜大于轮毅高度与叶轮之和的1.5倍。
能资源恢复带。平坦地形风力发电场之间宜设置2~3km隔离缓冲带。
大纵坡和转弯处道路外俐不得有障碍物。
架空和电统线路的引1入和号1出。
并满足建筑结构及电气的安全性爱求。
工
压、组件朝问、安装倾角、阴影造背影响等宜一致。
件表面污染较严重且又无自洁能力时。应设置清洗系统或配置清洗设备。
方区
射材料制成的镜面。抛物面及射镜应设置保护深层,深层应满定机磨理、机老化寺要水
质相匹配。集热管的膜层应能求受集热器聚焦下的热流密度、晶度,开满是温升速率
要求
拟管及附工作刚州略限面
筑物应仰置任土质列可、地基承载刀牧高时区项
缓冲罐;进口级冲罐配置空气情罐,同时两罐上设置安全周。在吸热器不能被阳光照别
的部位设置电伴想。电伴鸡功率满足预热和防凝要求。
2勇2属机电工程相大法观习材
2)《风力发电场设计规范》GB51096—201E
(1)风力发电机组的塔篇中心与公路、铁路、机场、籀电线路、通信线路、天然
(2)对装机容量200MW及以上的风力发电场,各期工程之间可预留一定距离的网
(3)施工道路路基应考虑施工吊装设备通行宽带的要求。道路最小圆曲线半径、最
(4)风力发电场变电站的位置宜靠近风力发电场中心,开罪近王十退路,以便子
3)《光伏发电站设计标准》(2024年版)GB50797一2012
(1)建筑物上安装的光伏发电系统,不得降低相郁建筑物的日照标准。
(2)在既有建筑物上增设光伏发电系统。必须进行建筑物结构和电气的安全复核
《3)大、中型集中式光伏发电站的发电系统宜采用多级汇流、分散道变、集中并
(4)光伏发电系统中,迎变器同一个最天切举点眼际回路接入时元伏理件中时
(5)光伏方阵设计应便于光伏组件表面的清浇,当站址所在地的大气环境较差、班
41《槽式太阳能光热发电站设计称准》(B/151390一2U
(1)电站按不同功能可分为集热场及发电区,集热场可依据不同回路理管划
(2)量报场因锋极管经路检及末愿从微就一规划、传热下损管或及电现指暗瓶汉
(3)抛物面反射镜采用热弯镜、钢化镜或复合镜等形式,也可采用金属和高分子反
(4)集热管满是传热介质的特性要求、其设计温度和设计压力应与系统内传热介
(5)支架的强度、间度应满足聚光与跟踪精度要求;同时支架应能补偿运行时集
5】《培式太阳能光热发电站设计标准》GB/T51307一2018
(1)吸热塔、汽机房、熔融盐罐、直接空冷平台、冷却培等截荷大的高大建(构
(2)定H镜场米无面积应满足吸想需最大煜切平要水
(3)吸热器工质可采用婚融盐或水/燕瓦。对于外置式婚概盈吸热器应改直进确定、不应少于2台,且1台备用、当其中任何1台停用时。其余泵应满足总容量的
1Oo
非焊接方式的连接处必须有可靠的防静电跨接。
此
装作业。嗣适厂冢未规定安装风速的,叶片和风轮安装风速不宜超过8m/s,塔架、机
验安要风速不互甜过10m/8
防止培架其,
定力矩
度和强度应满是制造广家要求。
破符材质的支架,现场不互打打孔
确认尤电压残留后,在有人监护的情况下进行。
6,2,3治炼工程设计与施工标准
(4)吸热器熔融盐循环泵组配置应根据吸热器最大热功率结合熔融盐泵的可靠性
2。而工标准
1)《电力建设施工技术规范第2部分:锅炉机组》DL5190.2-2019
(1)燃油系统设备的接地和防静电措施应符合设计要求,设备进出口法兰或其他
(2)感油系统安装结束后,所有管通必须经严密性试验合格,并应办理签证
(3)锅炉化学清洗废水排放必须达到国家相关标准的规定
(4)锅炉吹管临时系统必须由建设单位委托有设计资质的单位进行设计。
(5)聚定完毕的安全阀应做出称识,在各阶段试运行过程中、严禁将安全阅隔
(6)需要上人的炉顶大罩秃顶部必须装设安全围栏
∠1飞风友电工存触1与特收规貌3(B/15111一M!
(1)当风逐大于制造厂家的规定时。不得讲行塔架、机般、风轮、叶片等部件的后
(2)上段塔架与机舱应连续安装、特殊情况下不能连续安装的,应采取安全措施
(3)每段塔架安装后应检查其安装位置和重直度。塔架中心线的垂直度应满足设
(4)机能和培梁连接骡栓、骡母、垫片安装应正确,应分多次对称拧紧螺栓至规
(5)吊装风轮时,应在叶尖设置导向绳,防止发生转动、殖碰受损,导向绳的长
3)X元伏发电巧施1观范》GB50794—2012
(1)固定式支架及手动可调支架安装过程中不应强行敲打,不应气割扩孔。对热
(2)同一光伏组件或光伏组件甲的正负极不应短接。
(3)严禁在雨中进行光伏组件的连线工作
(4)汇流箱进线编及出线端与汇流箱地编绝缘电阻不应小于20M2
(5)逆变器交流侧和直流侧电缆接线前应检查电缆绝缘,校对电缆相序和极性
(6)逆变器停运后,需打开盘门门进行检测时、必须切断直流、交流和控制电源,并
。设计标准
1)《高炉炼铁工程设计规范》GB50427—201
(1)高炉练铁工程设计、应设置副产物和庵源回收利用、节能障花的外保改鹿
集6量相关标准 U应符合容积大、福数少的要求。
分级人卯时可来用上限但;具他原科的见仔时间应大于12h
小粒级烧结矿而或焦炭师不且少十2台。
事故的处理措施。钢包或钢包车升降式RH装置必须采取防止漏钢钢水浸人地下液压机
板的措距
必须采取防止内部气体外溢的措施。真空泵与水封池的废气放散管应引至厂房屋顶以
上2m
状控制等工乙技术。中厚被生产应米用控副乳相、热机礼副和孔后伏逐学却上乙
性系数不应小于5000kN/mm。轧机应设置金液压压下及自动厚度控制系统(ACC)、核
形控制系统、工乙润滑系疏以及烟务押制杀统和际生系犹
的措
显热应回收并棉级利用
婿烧机,以及新型节能的禁科能烧装置、高效率的上乙风机寿卫能型双奋
不应小于25年,漏风学不应大于2%
(2)矿槽、焦槽数量应根据原料品种、贮存时间及清槽、检修等综合因素确定,并
(3)焦福的贮存时间应为8~10h:毫炉烧结矿槽贮存时间宜为10~14h。烧结
(4)烧结矿槽的最大跌落高度不宜大于14m。每座高炉的烧结矿筛不得少于4台
(5)高炉炼铁工程设计应充分利用废热、发气和荣压寺能源
2)《炼钢工程设计现范》(GB50439—2U15
(1)转炉装料废钢严禁混入爆炸物或封闭容器。
(2)对不采用电炉周围密闭罩的超高功率电炉、应采取操作室隔声与厂房隔声措施
(3)VD、VOD的真空罐以及各种精练装置的钢包运葡车轨道基础。必须来取满
(4)VD、VOD以及RH精炼装置采用蒸汽喷射方式的真空泵水封池(或热水箱
(5)转炉炼钢车间内吊运铁水、钢水或液渣时,必须采用防道级起里机。
31《板带孔钢工艺设计规范》GB50629-2010
(1)中厚板乳制应米用厚度控湖、宽度控制工艺孩不,直米用板形控制和平面形
(2)在热轧宽带钢车间,精轧机应采用四辊不可逆式轧机。乳机要求:轧机的网
(3)冷孔览钢带禁止米用溶剂法热锻锌生产1乙
4)《钢铁工业资源综合利用设计规范》GB50405—2017
(1)资源综合利用设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投人运行
(2)风速较大的地区,易扬尘原科场宜米用封团式贮仔上乙或其他减少物料预失
(3)毙结生产宜采用烟气循环技术,回收烟气显热、降低固体燃料消耗:烧结
(4)新建焦炉必须间步建设十思焦装置。
(5)转炉炼钢必须间步建设保气凹收系统。
5)《钢铁企业节能设计称准》(GB/15U652一2U78
(1)球团生产设计应选取新型结构、确风率小的链算机一回转备一外秽机或带式
(2)热风炉设计应来用烟气余热回收措施,应预热助燃空气或燥气。热风炉寿的
6)《氧气站破计规范》CB5UU厂么
(1)氧气站的氧气、氮气等放散管和液氧、液氯等排放管均应引至至外女全处,加
需2具机L电工程柜大法规习怀B散管口距地面不得低于4.5m,
气压缩机宜设防护墙或罩:宜与其他压缩机布置在同一压缩机间内;氧气压缩机间应设
有百接通间等外的安全出口。
3400瓶时,宜将制氧站房或液氧气化站与灌氧站房分别设置在独立的建筑物内。
可布置在制氧间内,但贮气囊不得设置在氧气压绍机的顶部。汇气囊与设备的水平距两
不应小于3m,并应设有安全和防火围护措施
宜小于1.5m;设备与端之间的净距不宜小于1m,且净距满足设备的零部件抽出检修的
要求;其净距不宜小于抽出零部件的最大尺寸加05m。设备双排布置时,两排之间的
净距不宜小于2m
子际醇电时接距装直,接地电阻但不应大于102
15m;采用果表格钢瓶组时,不互小于2.0m
其辆定,且高出室外地评04~1.1m
脂时必须进行脱脂。
进行水压试验和通水试验,
进行水压试验和通水试验。
现定进行水压试验和通水试登,
件的规定进行行水压试验和通水试验
n中n
(2)活塞式氧气压缩机超过2台时。宜有置在单独的氧气压缩机间内;离心式斜
(3)氧气头稳时贮量,母个防火分区个得超过1700雅;当氧气实租的贮量超过
(4)氧气贮气囊宜布置在单独的房间内。当此气囊总容量小于或等于100m2时
(5)氧气站内的设备布置应紧澳合理、便于安装维修和操作,设备之间的净距不
(6)积聚液氧、液体空气的各类改备、氧气压缩机、氧气灌充台和氧气管道应设
1711务H他百K
山理瓶同、空相同和头粗同的通通中宽度应根福气撒运潮方式髑定,但个直小
②空瓶间、实瓶间应设置钢瓶装卸平台。平台宽度宜为2m。高度应按气瓶运输工
3灌瓶间、空瓶间和实瓶间均应设有防止雅例的猎施
标注
11《炼钢机械设备工程安装验收现范》GB50403-2017
(1)练钢设备中通氧的零部件及管路产禁沾有油脂,安装前应产格检查,站有湘
(2)转炉炉体水冷炉口、副检机余热锅炉安装完成后必须按设计技术文件的规定
(3)电孤炉水冷系统、电极肾及电极夹持头水冷系统必须按设计技术文件的规定
(4)钢包精炼转炉的炉盖水冷系统、电极夹持头水冷系统必须按设计技术文件的
(5)钢包真空精炼炉及真空吹氧脱碳炉设备安装罐盖水冷系统必须按设计技术
(6)循外具至脱气精炼炉设备脱气至水冷系统必须按设计技术文件的规定进行水
(7)结品器必须按设计技术文件的现定进行水压试验和工作压力下的通水试验
2)《轧机机械设备工程安装验收观范》GB50386一2016
《1)升卷机和在取机时卷简底运行丽必溯安装安全袋尚,卷简的外置釉求架应处
也等NHNBT%2FT
a6+7作N器K册T水t1d
进行气性试验。
形、位移、蒲浆,且应米取防粘猎施。药打时,连孩件、加固件个得脱升
料应烘烤到指定温度之后拆模,
面不存有磺向象纹。
福的需参1时。小得加1具修中磨的杨出部M
柱间拉杆的螺母。用于检查拱顶中间和两肋上升、卜降的标志,应无行改置。必预在在
拱脱离开拱胎,并应经过检查末发现卜沉、变形和局部卜陷时环除拱脂
1叶妃。
用单气互接试运们。
不得体于195o
(2)步进式加热炉、步进式水梁及其冷却水系统安装后、交付耐火材料施工前,应
(3)许续退火炉的炉体在耐火材料施工、设备安装结束后、应疫设计文件的观定
31《工业炉砌筑工程施工与验收规泡》GB50211-2U14
111据丽应目文材所用机科M画正立强铺用安浓
(2)环除拱损的拱脂,必润在领传全部系、获脚处的凹巩侧巩元半,以反可
(3)模板安装应尺寸准确、稳固,模枚接缝应产番,施工过程中积板个得产生发
(4)承重模板应在时火浇注料达到改计强度的70%以上后环际。热便住雨火说江
(5)焦炉炭化室跨顶砖除长度方向的端面外、其他面均不得加工。跨顶砖的工作
(6)焦炉同一炭化室的机、焦侧干燥床和封墙不得同时拆除
(7)转炉、电炉、混铁炉和混铁车砌筑前应固定转动装置,其电源必须切断
(8)回转式精炼炉炉口的双反拱砖应湿砌且砖缝厚度不应超过1mm。当第二层反
(9)玻瑞窑炉熔化部和冷却郡器拱翻筑元平后,应遂步开均习对标地行案各对
4)《空分制氢设备安装工程施工与质量验收观范》GB506//-201
(1)氧气压缩机安装前、凡与氧气摄触的机械零件、部件、管道组成件及仪表必
(2)氧气压缩机的氧气试运行必须在氯气或无油空气试运行合格后进行,严禁
(3)进人冷箱或密用容器作业,必须采取通风措施。在作业过程中氧气含量始终
果2而和似1程和天法拉与称入7.1.1设计企业资质
技术独立进行设计以及设计、施工一体化而设立的贤质。
水平
均工程助紧改计营业收人不少于1亿元人民巾、具有2个工程设计行业申级资质:有完
晋的技木装备及尚定的工作场所,建筑面积个少于10000m°等其他杀件
行业
绩的每个设计类型的大型项目工程设计不少于1项或中型项目工程设计不少于2项,并
已建成投产:专业配备齐全,主要专业技术人员数量不少于所申请行业资质标准中主要
专业技术人员配备表规定的人数:有必要的技术装备及固定的工作场所等其他条件
过时所甲请行业相服安业改订类型天型坝目上程改计个少于1坝。或中型坝曰上程议
个少丁之坝,并己建成投广。亏业配仓介茔,主要方业拉不人机数重个少于所申请方
1,工程设计资质类坐
工程设计贤质类型有:综合资质、行业资质、专业资质和专项资质
(1)工程设计综合资质,指涵盖21个行业的设计资质
(2)工程设计行业资质,指通盖某个行业资质标准中的全部设计类型的设计资质
(3)工程设计专业资质,指果个行业资质称准中的某一个专业的段计资质
(4)工程设计专项资质,指为适应和满足行业发展的需求,对已形成产业的专项
2.1桂设计资质标准
工程设计资质标准主要考虑设计企业的资历、信誉、技术条件、技术装备和管理
1)工程设计综合资质
工程投计练合资质不分级别,只设甲级。
例如,工程设计绿合甲级资质要求:注册资本不少于6000万元人民币,近3年平
2)工程设计行业资质
工程设计行业资质等级分为甲级、乙级、丙级(限建筑、市政、公用、送变电等
例如,工程设计行业甲级资质要求:注册资本不少于600万元人民币;要求考核业
例如,具有施工总承包特级资质的企业。可以取得相应行业的设计甲级资质
3)程设计专业资庆
工程设计亏业资质号级分为甲级、乙级、内级、丁级《限建筑工程设计)
例如,上程改计专业中般资质要汞;在册资本不少于300力元人民巾。企业完成
第3高
为电样企W合质
难份与
为1电养项号管单学UB
资质标准中主要专业技术人员配备表规定的人数:有必要的技术装备及固定的工作场所
等其他条件
业配备齐全、企业的主要技术负责人或总工程帅、主要专业狡术人员配备符合相应上档
设计专项赁质标准的规定:有必要的技术装备及固定的工作场所等其他条件。
贫质建书饼可犯圆内相应的建改上程总承包、上程坝曰官理和相大的投不、合间与管理
务。承担业等的地区不受限前。
设计时,需满足标准中与该工程项目对应的设计类型对人员配置的要求
施工总承包(随工专业求包)业务。
限面
野度不超过7.5m,楼蛋无动载荷的二层厂房和仓库
量小干300m2的水池.盲径小于6m的料合
7.1.2工企业咨后
B
例如,建筑行业根据需要设立建须工程设计事务所资质
4)工程设计专项资质
工程设计专项资质根据需要设置等级。
例如、工程设计专项资质:注册资本符合相应工程设计专项资质标准的规定;
1FFWV和N和
其有工程设计资质的企业。可承组资质证书许可范围内的工程设计业务,可承担
1)工程设计综合甲级资质承担业务范压
(1)承担各行业建设工程项目的设计业务,其规模不受限制:但在承接工程项目
(2)承担其取得的施工总承包(施工专业承包)一级资质证书许可范围内的工稻
2)工程设计行业资质京担业务泡由
(1)甲级承担本行业建设项目主体工程及其配套工程的设计业务,其规模不受
(2)乙级承担本行业中、小型建设工程项目的主体工程及其配套工程的设计业务。
(3)内级承担本行业小型建设工程项日的工程设计业务
3)工程设计考业资质承担业务范生
(1)甲级求担本专业建设项日王体工程及其配食工程的议计业务,其规视个受限制
17/取相本书部中。小西靠订1称目时十徐1称及租军1释到TW有
1有1因题康相本专冒小型律1释理日时1释T希。
1411(年1释WTT1不阳
1一公北氧1称,里体靠m称m”应以下。年现输排12m及以下
②一般住宅工程:单体建氛面积2000m及以下,建筑层数4层及以下的转淫结构
(8」房和位库:跨度个超过12m、单架式吊牛吨位个超过3时单层)历和世库
④构筑物:套用标准通用图蒿度不超过20m的烟因,答量小于50m的水培,容
4)工程设计专项资质承担业务范厘
东担规定的专项工程的设计业务,
1.注时41中工
建筑业企业资质等级分为施工总承包资质、专业承位资质、施工劳务资质三个序
集3算机电工程项目量理案第列。瓶工息承包资质、专业承包资质按照工程性质和技术特点分别划分为若十资质实
别,各资质类期按照规定的杀件划分为看十资质等级。施工劳务资质个分类别与寿般
工程旅工总承句、电力工程旅工总承包、治金工程旅工总承包等
其中机电工程专业一级注册理造师不少于9人。技术负责人其有10年以上从事工程雁
工技术管理工作经历、且具有机电工程相关专业高级职称等其他人员
包工程2项,工程质量合格。
10年以上从事工程鹿工夜术管埋工作经历,且具有工程序列局级职称等其他人员
10年以上从事工程施工孩术管理工作经功,且具有电力工程相关专业高级职称等其化
人
/.神1程1肾油H
(1)鹿工意承包资质序列改有12个类别,分朔是机电工程庵工总求包、石酒化
(2)施丁总承句容质等奶分为特级。一级。一级、二级
《)能1昆张们输期称性安求介测输你部用渝广。价W十卷人的配音。w1有
3.师工忌承包一级资质标准要求及承包工程范由
1)机电工程施工总手包一级资质
(1)企业净资产:1亿元以上。
(2)企业主要人员:机电工程、建筑工程专业一级注册建造师合计不少于12人
(3)企业工程业绩:近5年承担过甲项合间额2000万元以上的机电工程施工总
(4)承包工程范围:可承担各类机电工程的肥工
2)石油化工工程施工总承包一级资质
(1)企业净资产;1亿元以上。
(2)企业王要人员:机电工程专业一缴注册建适帅不少于15人。夜术负贾人具
(3)企业工程业绩:近5年承担过下列2类中的1类工程的廊工
里如合细1不以下到中西们湖你11称胞1能承创能十1称版机5如
2)里增合间湖月π下到白相你1十你骑音1日文的能微」初理繁1有
14)承似1称沉制,一班智地用承相脊金型石湖管11称到银上和维偿
51中111程PI承列—
(1)企业净贷产:1亿元以上。
(2)企业主要人负:机电工程专业一级注册建适帅不少于15人。夜术负贡人具有
(3)企业工程业频:近5年水担过卜列5类中的2类工程的施工
①累计电站装机容量180方kW以上《
2)单机容量20方kw机组累计6台。
3)220kV送电线路累计600km:
④220kV电压等级变电站累计8座:
5)220kY电缆工程原计100km:
(4)承包工程范用;可承担各类发电工程、各种电水等级运电线路和变电站工有
第7章机电工程企业资质与族工生纵 U其中机电工程专业一吸在册建适帅个少于10人。夜术负贡人具有15年以上从事工程用
工夜术管理工作经肋,且具有治金工程相关专业高级职称考其他人员
工程承包:
180m2以上烧结工程。
电解工程
(一级项目经理)50人以上。取得石油化工、电力、治金等专业中任意1项雁工总承包
特级资质、即可求接上还各专业工程的施工总承包、工程总求包和项目管理业务、及开
展相应设计主导专业人员齐备的施工图设计业务。
设备安装工程专业承包、输变中工程专业承句等。
0年以下从册称雄1扫不管物1作加。口辊有解单1称相夹亏w的现职称部机m
2项,程质量合格。
41石西1释m1本P—N
(1)企业净资产;1亿元以上。
(2)企业主要人员:机电工程、矿业工程专业一级注册建适帅合计个少于15人
131价业丁称业指,订10华康湘讨卜伽11本中的3本工称的施工总康句或干
①年严100万t以上炼钢或连铸工程(或单座容量120以上转炉或901以上电炉)
2)年产80万1以上的乳钢工程。
③)年严100万:以上炼铁工程(或单座容积1200m2以上高炉)或烧结机便用面树
4年严90万+以上烁焦工程(焦炉炭化室高度6m以上)
5)小时制氧10000m以上制氧工程。
(6)年产30方t以上氧化铝加工工程。
口华广月以下解酸月下髑,新,经酸力月下银清相很含重源能
华广、门下省物爷愿m11程地年产下含题湘材1和
0 H严7000t 1I上新刑十年水山生严转T粘
日广下新型十法不深年广数相纳游杀业承源酸杀理1称
山日解面4江下年决的地1称能年广门以下不湘除1称
(4」承包1释沉围,一型的日承相合不用含1释到1
例如,石油化工、电力、治金工程施工总承包特级资质的企业应其有一级建造
4.专业承包资质标准
(1)专业承包资质分别有建筑机电工程专业承包、消防设施工程专业承包、起重
(2)专业水包资质等级分为一级、二级、三级。
(3)专业水包资质标准要求分洞是企量净资产、企业王要人员、企业工程业频
D.与W承风一州的标件水NR1程犯用
1)建飘机电工程专业承包一级资质称准及承包工程池出
(IJ个9合产,MMHI门下F
(工】你W十卷人的,机出1称亏W一班汁单信m小少十落人~物来面面人月
3)命w1称W面。3师原相到里蝴爷间额13刀开以下到单现额银女游上利
(4)承包工程范图:一级资质可承担各类建筑工程项目的设备、线路、管道的安
第3高L中1存可日置坪其装。35kV以卜变配电站工程,非称准钢结构件的剂作、安装
10年以上从事工程施工夜术管理工作经历,且具有电力工程相关变业高酸职标等其他
血工
。2所施而自管单松
7.2.1项自的张及建设样序
工业建改项日内容:工乙装置、工乙管网;公用工程(给水排水、供恐管网考);变
电系统;辅助设施(换鸡站、供氧站等);废水处理回收用装置和维修车间等;各类何
难,小公
配化系统工桂、电稀工程、消所工桂等
1义表1释、重消构1释、防账1释、职码1释零
日夜术和经济的可行性分析和论让。为项日投资决策提供依据。可行性研究是判断项目
是否有生命力,是否值得投人更多的人力、财力进行可行性研究,据此做出是否我资的
初步决定。从夜术、财务、经济、环境和社会影明评价等万面,对项目是含可行微出利
步判
设计,并编制相应的设计文件。项目设计一般按初步设计和施工图设计两个阶段进行
当技术比较复杂、无间类型项目设计经验可借鉴时。可在初步设计之后增加技术设计
A1H口MHN1NWT
2)辐发电工程支业承包一级资质称准及承包工程泡田
〔1)企业净资产:5000力元以上。
(2)企业王要人员:机电工程专业一级汪册建适帅个少十10人。夜木负贾人具有
151你型1释W酯。华取相可下训4还中附工本1程时能1
I22UKV 法申或略系T川km
2220kV电压等级变电始累计8隆
③220kV电缆工程累计
100km。
14)承似1称沉围,一现奇地明承相合种出体部强到决出数阶和守出站1称的
1.机电工程项自的类垫
1)机电工植建设项目内各
机电工程一般由工业、民用建须和公用建设项目中的机电安装内容组成。例如
2】机电专业桂类型
(1)建观机电安业上程:缩水排水上程、建况电气上程、供暖与通风空例上程、
21W机出亏w1称,机惟W合☆劳1称。面国1称、出二劳音1称、日四
2.机电程项自的理设程序
1)可行性研究
可行性研究是项目立项建议书批准后升展的一项重要决策准备工作。是对拟建项
票i设订
胡察设计是理织随上的重要依恶,要孩照批准的可行性研究报告的内答进行湖察
集7量 机电工程企业餐质与康工组级2
位后可开展各项淮备工作,包括征地拆迁,场地平整,通水、遭电、通路,完吾施工
纸、施工招标投标,签订工程承包合同,设备材料订货,办理施工许可等。
费大量的施工资源,却不产生直接的投资效益、因此施工管理的重点是进度、质量、成
本和安全,从而降低工程建设的投资。
出1和加自以个和用。的1称合金和云理。补通湖如目然数。
观定同建设智案管埋部移交工程建设稻案。大型机电工程坝目的或上驶收分坝验收利
最经验收两个步骤近行;中、小型项日可以一次性进行要工验收
7.2.2 项目管理的任务及施工特点
新工乙、新设备、新材料的应用要提供释研方间。初步设计应满是编稠鹿工指称投称文
件、主要设备材料订货、幅制施工图设计文件的需要。
艺布置,设计质量、设计概算等。在施工图设计的同时洛实设备的技木货科。鹿上函
改计完成及审查后,应将施上图设计文件同有天行收管埋部1备案、申批取得规划明
组租和1在系率到前容~所程矿义件读服湖能矿单心外。为单相大有月四
利并能小和有地流系能西称卷国数词计理们面不带且和书
文件
接来网或询价来丽。
要与仪计进度、施工近度合理搭孩,处埋好孩口管理关系。安排来购计如时,要从贫额
成不、渠中米购与分批采购等万面分矿利弊。
力、货物运距、运输方法和时间,综合确定来购供货的最佳时机,使货物供给与施工进
度安排有答当的时同提前量,
3建设准
依据项目规模大小、投资来源进行建设计划申报审批,办理贷款或融贤。资金到
4贝目肥工
项目获得施工许可证后、进入庵工阶段,项目建设投资主要是用在施工阶段。税
5
如日靠划动1后。细格山表地示法辉小埋助1型明干证。期1整通可后制
1.设计阶段动自管理的任等
1)初步设计阶段管理的任务
对项目的建设环境、建设观模、建设标准、投资、工期等进行估计。对新夜术
2)施工图设计阶段管理的任务
(1)鹿工图设计阶段管理的内答:设计万案、设计进度、房屋结构布置,王要
工】1订M当源示W渝航科到案数、非标V合到而作、重1图M量的
2.来购所段项目营理的仕旁
1)聚购计划管理
(1)项日米购有工程米网、黄物米购与服务米网;米购万式可米用招称米网、直
(2)制可赏物米购计划,贫物米购计划要涵盖工程建改的全过程。货物米购计划
(3)米购丽要分矿市场现状,通过供货能力、所购设备的生产同期、位储保管配
第3篇机电工程项目管理实务付、交借检验的依据、产品数量的验收、严品的质量检验、采购合同的变里等
部爷间因。合面印数初江御面有的常理人角都地作人前诉持表指。份活业
合同的腹行环节:到货检验,损败、酸陷和酸少的处理、监造、施工安装及试运行用
位,各分包甲位孩施工总进度计划编制各目承担的单位工程或分部工程进度计划;编制
的计划要符合承包合同约定的工期目标要求,并报总承包单位审核确认
应及时召开工程协调会议、分析影响进度的因素、采取针对性的对策。在后统施工中
有HHH5TWM7偏
语签分解于各分包合向中。
王要因素,从人、机、科、法、环方面加以执控。
时采取有效的预防指施和纠偏措施,保让成本目标的实现
节约,贯穿于施工成本管理的全过程。
制度,经批后监督执行。
点,制定相应的安全技术措施,报总承包单位审核批准后执行。制定安全应急预案,采
取应对猎施,跟际监督整改,防止事故发生。
E
智府
2)来合同理
(1)材料米购合间管理。订立材料采购合同:材料采购合同题行环节:产品的交
2)W育来职管国霣即,以输案圆管间1V。根费配到合存点和卷求。
3.施工价段项自言理的任务
1)地上进度营理
(1)而工总近度计划由息承包单位缓制。施工总进度计划要告知各参建的分包甲
(2)总永包单位要实题对近度计刘的跟际、监督、检查、调整;发现偏差较大时
)西工质量理
《1)雕上质重管理的日标要往上程承似管间的到在中你现、足承机管同的随重那
(2)息求包单位和各分包单位均应按机电工程的施工特点、分析影响施工质量的
3)施工成本意理
(1)编剂施工成本计划、进行庵工成本控制,分析成本偏差,进行趋势填测、及
(2)对成不的形成过程和影响成本升降的因素进行分析。以寻求最大程度的成本
4)砸工安全管到
(1)总承包单位负责建设全过程的安全管理总体策划。并制定全场性的安全管理
(2)分包合间应明确分包单位的安全管理职责。分包单位应依据所承担工程的特
5)绿色建造与施工现场坏境营理
(1)建立碌色建造管理体系,确定管理目标及主要指标,在各个阶段员彻实距
(2)建立瓶工现场坏境管理体系,确定管理目标及主要指标,在各个阶段页似
可
1)踩V如曰能1暂科管抑预唐。及时以重地1酚新。律文源密含矿制里v发词
之)W首张合矿称命。便眼上发、W守中调知。W合制称供w讲称。1利
勇/量 L他工程E亚资两与维1班建设相关文件、施工技术和管理记录等各类施工资料得到统一的信息化管理
符合受工验收的规定。
机组合起来,满足建筑机电工程的便用功能及工厂机电工程的合格产品生产要求,并达到
可靠、安全运行。其建设活动包含了设计、采购、安装、试运行和竣工验收各个阶段
通风空调专业、自动化专业、材料变业、化工专业、发电专业、治炼专业等。
出厂。需以部件形式运到现场经组合安装后成为有独立功能的单体设备。例如:电站饰
炉、大型储罐、电稀和各类箱运机被等。
专业技术知识去解决施工中的相关同题。超高、超大、超重等具有国际先进水平的特大
型工程、显示了机电工程的技术水平和创新能力;机电工程施工人员要不断更新施工我
木知
源和自控仪表的信息回路,就可投人试运行。各类管路、管线和改备安装及非标准金
结构制作安装与工厂化制作结合。保证了工程质量和安全。降低了施工成本、提高丁
量自动计算技术、项目多方协同管理信息化技术,充分利用和整合施工资源,提高建造
质量、确保施工安全,降低工程成不、留短施工工期。
设计功能、质量及使用要求,才随判断其施工质量是否合格。在工业机电工程中,要弱
证项目是香符合生产工艺要求,产品的质量和数量是杏满是工乙设计要求。在民用机电
1释中。卷量项日量智酒示T切原精理州卷浓
4第3具机电工程环日盲理头
4.试运行及验收阶段项目管埋的仕务
1)试运们旨理
【11试医行律输:性不输!玥球作俞!物准俞
(2)试运行实随:按机电工程特点组织试运行。达到连续无敌障的规定时同
2】玻工收言理
按上程本包管同约定的质量日称和改计义件规定时要求,上程地上质重反认运
5.机电工程项目的施工特点
1)机电工程是一个系统工程
机电工程是按照一定的工艺和方法,将不同型号、规格、材质的设备和管路、管线有
2)有儿电上程专业范围广
机电工程施工时涉及的专业范围厂,油孟丁机板专业、电气安业、缩水拜水专业
3)设备市造的续
大型设备由于受到运籀道路和起重能力的限制,个能在工)理合成一个整体改
a8"
机电工程涵盖了不同学科和专业领城,需配置各类专业技术和管理人才,用各类
5)化建追
工业化建造采用模块法制作安装,只要接工艺要求连通输人和输出接口,接通电
6)新技本和信思化管理
应用BM技术、虚拟建造技术、高精度自动测量控制技术、远程监控管理、工看
71村1.和1N1不12公制1
机电设备是动态运行的,只有在负荷试运行或联合试运行中经过实体考验,满后后。还要对格个机电工程(设备、电气、管道、通风空调等)在保修期限内进行维护保
作取晋,以保理1释际上有置坛们
7.2.3 项目的组织结构模式和承包模式
结构
将员上分配到小同的部」,如财务、币场、工程等。每个部门由一个部门经理领导,这
些理对他们的部具有全曲的控副权。项日经理在这种结构中道常没有太多的权力
项目资源和人员主要由各个职能部门的经理控制
的专业技能和效率。每个部门都有明确的职责和分工,这种专业化有助于握高工作质
和
可以通过积累专业经验逐步晋升到更高的职位。这种稳定性有助于员工的职业发展和公
可的人才保留
解,从而导效项目延误或失败。
行全面的控制和协调。这可能导致项目各部分之间缺乏协调和整合,影响项目的整体
效果
坝日是组纵的核心,所有资源和人负都围绕项目进行分配和管理。项目经理在这种结构
中具有较局的权力和责任。他们对项目的成功负全部责任。
高项目的效率和成功率。项目经理可以根据项日需求灵洁调配资源,确保项曰疫时按质
香。做们的工作直接与项目的成功挂轴。这种明确的目标导向有助于提高团队的工作积
药1利L中1H1#1蓬
机里上称增曰律期1理到称中。香对小十到群书意理人加讲行带理。购型明
1.项目的组织结构模式
项目的组织结构模式常用的有职能型组织结构、项目型组织结构、矩阵型组纷
1)职能型组织结私
(1)特点
职能塑组职结构是一种传统且最常见的组织模式。在这种模式下,组织按照职眼
【2)优点
山专作十专业药能,职能型细热价许后1专作十他有的有业城。从而程温根有
2程定和明棚的职业路径。在职能型组级中,员工有明柳的职业发展路径,他们
3)缺点
山沟通障得。由于各个职能部门之间的沟迪较少。信思传通可能会不及时或截误
②缺乏项目整体视角。在这种结构中,项目经理的权力较弱,他们难以对项目进
2】项自基组乐结构
(1特点
项日型组织结构是为丁应对复杂项目需求而设计的一种组织模式。在这种结构中
2优
山高效时项日官理。坝曰型组结树元计坝日经理全回控制贫源和人贝,从而损
么明解到曰称和面。种地曰型组多中。所得即微监们都有明相地自月标和形
勇7章L电1程E亚所与做1班破性和意任。
源浪费。例如,同一专业领城的员工可能金被分配到不同的项目中、从而导致资源的重
,用的的子。
业领域的深人发展机金。这可能会影响员工的职业发展和公司的专业人才培养
中、负工间时录属于职能部门和项日团队,项日经理和职能经理兵同管埋员上。矩阵
组织结构分为三种类型:弱矩阵、平衡短阵和强矩阵:具体取决于项目经理和职能经理
的权力分
率和项目效率。员工可以在不同项目之间共享专业知识和技能,促进跨部门门合作和知识
市场变化和项目需求。项目经理可以根据项目需求调整资源和人员配置,确保项日的则
利进
权力冲笑和管理矛盾。这种冲突可能会影明项日的进展和团队的工作双率
和职能经理汇报工作。这种复杂性可能会增加管理成本和沟通难度。
达产达标。这种承包形式是项目采用最多的求包模式。例如;机电、石酒化工、沿炼
电力工程施工总求包。承包商承担工程建设项目的机电工程施工及运行后的安装质
任。
的技术指导,开水担投产运行后设计和设备质量的贡任
工质量的贡任
果3品职1称如曰章焊来
(3)缺点
①咨源流费、由于每个项目都需要独立的资源和人员、项目型组织可能会导致穷
2缺乏专业发展。在项目型组织中、员工主要美注项目的完成、他们可能缺乏专
3)距阵量组多结构
(1)特点
矩阵型组织结构是一种结合「职能型和项日型组职特点的混合模式。在这种结科
【2优点
①资源优化。矩阵型组织允许贤源在不同项目之间灵活调配,从而提高资源利用
②)灵活性和适应性。矩阵型组织结构具有高度的灵洁性和适应性,能够快速响网
1门和。面十加日给理和职取给理张它增细1。却体型和到中职等
2)到管理结和。都维型细利它理结制教为为名。加1需零到量日到州
2,项自的乎包模
1)项自总承包(EPC)
承包商承担全部设计、设备及材料采购、土建及安装施工、试运行、试生产直全
2)设计和采购总承包(EP)
求包商承担工程的设计、设备采网(大部分业主把材料采购另行委托)及现场安装
3)设计及地1总歌包【EC)
承包商承担工程的设计及机电安装题工,开承担孜产运行后议计宿称的实规及限
41*NNp1dKPIR
承包商承担设备及材料采购、土建安装施工至无负荷试运行,开承担投料运行同设备质量及施工质量的责任,
容和风险外,还应对投料运行后因施工质量而出现的问题负责
备安装工程球包、电气工程承包、建筑给水排水工程承包、防腐保温工程承包、通风空
调工程承包、钢结构及非标准件制作安装工程承包等
7.3
施工组织设计
7.3.7 施工组织设计的编制与实
对投标项目的施工有局做出总体安排以满足投标需要,是原则性的鹿工强职观划
件编制,对项目的施工过程做出全面安排以满足履约需安,是可操作的随工组级规划
的随工全过程起就筹规划和重点控制作用,是编制单位工程和专项工程施工组织设计的
括
工程的施工过程配指导和制约作用的技术经济文件,是施工组织总设计的进一步细化
项)工程或专项工程为主要对象编制,对分部(分项)工程或专项工程的施工过程起
指导作用的技术经济文件。例如;施工工艺复杂、特殊的施工过程,采用新工艺或新
产品的分部(分项)工程或专项工程都需要细制专项工程施工组织设计(也称为庵工
方
件的要求。符合施工现场安全、绿色施工、环境保护和文明施工的要求
建筑节能环保和绿色施技术。
序和工顺守
5)西工总承包(C)
承包商承担土建及安装施工直至无负荷试运行结束。承包商除承担工程范围的内
6)专业工程承包模式
机电上程中各个专业分别进行承包;工程分包大多采用这种模式。例如:机械词
1.施工组织设计的类开
1)按编阶段分当
(1)标前雍工组织设计(纲要)是项日投标阶段依据初步设计和招标文件要求编制
(2)标后庵工组织设计是项目实施阶段依据庵工组织设计纲要、施工图和合同文
2)按编制对象分类
(1)项目施工组织总设计:是以整体(群体)工程为主要对象编制,对整个项目
(2)平位工程施工盟职设计:是以单位(子单位)工程为主要对象编制,对单位
(5)专坝上程质上理缴设计;又称分部(分项)工程施工组织设计,是以分部(分
2,地工组织设计编制原则
1)合现性原贝
遵守现行工程建设法律、法规、政策、标准规范的规定;符合庵工合同或招标文
2元进生原
采取先进的施工技术和方法,应用新技术、新工艺、新材料、新设备;推厂应用
3)料学性原则
采取和运用科学的管理措施和方法,进行多方案的优化比选。遵循科学的施工稻
集7章 机电工程企业读质与施工组物率、减少施工用地等。
能力、与企业的技术、管理水平、人员、资金和装备等有效结合。
文件
产品工艺性试验资料、会议纪要等。
包等相关单位的情况:工程承包范围和分包工程范围:施工合同、招标文件或总承包年
位对工程施工的重点要求:其他应说明的情况。
项目管理的组织机构形式、新技术、新工艺、新材料和新设备使用的技术及管理型
求。施工组织机构形式应根据项目的规模、复杂程度、专业特点、人员素质和地城范由
确定。大中整项目宜设置矩阵式项目管理组织,小型项目宜设置直线职能式项目管理
上和空间上顺利衔接。对施工进度计划进行逐级分解,针对不同施工所段的特点,制
进度管理的相应措施,建立施工进度动态管理机制,能纠正施工过程中的进度偏差。布
据项目环境特点,制定相应的协调措鹿,藏少外部因系对施上进度时影明
术资料的准备、施工方案组制计划、试验检验及设备调试工作计划等;现场准音巴括现
场施工、办公等临时设施,如办公用房,临时道路、材料堆放场,暗时用水用电等;贸
金准备应根据施工总进度计划编制资金使用计划。
施工阶段的劳动力配置计划。合理的劳动力配置计划可减少劳务作业人员不必要的进、
迟场或避免窝工状态,进而节约施工成本。
4)经济性原则
合理配置施工资源,连续均衡施工,实现贤源利用效率的最大化;强局场地柯用
5)话自性原
满足工程实际情况,采取针对工程特点、重点、难点的施工万活;酒足企业实阿
3.施工组织设计编制依提
(1)与工程建设有关的法律法规、标准规范、工程所在地区行政主管部门的批准
(2)工程施工合同、招标投标文件及建设单位相关要求。
(3)工程文件;施工图纸、技术协议、主要设备材料渭单、主要设备技术文件、新
(4)工程施工现场条件,资源条件。工程地质、水文地质及气累寺涂件
(5)企业技术标准、管理体系文件、管理制度、施工能力、工程施工经验等
4.施1工组织设计编制内容
1)工程粒况
工程概况:工程名称、性质和地理位置;工程的建设、助紧、改计、监埋和忌*
2)施工著
施工部著;工程施工目标、进度安排和施工组织、工程随上的重点和难点牙析
的
施工进度计划应按照项目的施工规律和合理的施工职序编制,保让各上序在时间
4施工准备
施工准备包括技术准备、现场准备和资金准备等。技术准备包括能工过程所需孩
5)方力配音计戈
劳动力配置计划包括:确定各施工阶段的总用工量;根据施工总进度计切棚定答
第3篇机电工程项目管理实务配置计划;物资配置计划是组织建筑工程施工所需各种物资进、退场的依据,科学合理
的物资配置计划既可保证工程建设的顺利进行,又可降低工程成本
定要遵循先进性、可行性和经济性兼嗽的原则。
施工场地状况,施工装置的位置,加工设施、存贮设施、办公用房等位置和面积;垂直
运输设施、供电设施、供水供热设施、排水排污设施和临时施工道路等;必备的安全
消防、保卫和环境保护等设施;相邻的地上、地下既有建筑物及相关环境
配电装置布置图、配电系统接线图、援地装置设计图。临时用电现场助测,硼定电源进
践、变配电装置、用电设备的位置及线路走向,进行负荷计算、选择变压器、设计配电
系统、设计防出装置等。
构升明确职责;湖定技不保障和资源保障指施,道过损防控制措施,保证质量目标的多
现;建立质量检查制度,并对质量事故的处理做出相应规定
根据埙日施工坝算,制定项日施工成本目标;根据施工进度计划,对施工成本目标进行
防段分解;建立随工成不管理的组织机构并明确职责,制定相应管理制度;制定必要的
纠低措能和凤险控制措施。
开明硼职责;建立安全生产管理制度和职工安全教育培训制度;针对项目重要危险源
制定相应的安全技术措施:对题过一定规模的危险性较大的分部(分项)工程和特殊工
种的作业应制定专项安全技术措施;根据季节气候的变化,制定相应的季节性安全施工
措施;建立现场安全检查制度,并对安全事故的处理做出相应规定。
立项目环境管理的组织机构并明确职责;制定现场环境保护的控制措施;建立现场环境
检查制度,并对环境事故的处理做出相应规足。
织协调管理计划、创优质工程管理计划、质量保修管理计划以及对施工现场人力资源
施工机具、材料设备等生产要素的管理计划等
时工程,可分防段编制和报孔。没有批准的施工组织设计不得实施
6)物资配置计划
物贤配置计划包括:根据施工总进度计划确定主要工程材料、设备和施工机具的
王是地方
结合工程的具体情况和施工工艺、工法等按照施工顺序进行描述,施工方案的确
8)师现场平面有
施工现场平面布置图要结合施工组织设计、按不同施工阶段分别绘制。绘制内容
例如,经制临时用电施工图纸。临时用电施工图纸主要包括:用电设备总平面图
9)各项施工管理计划
(1)质量管理计划。确定质量目标并进行目标分解。建立项目质量管理的组织初
(2)成个官理计刘。成本官埋计奶应以项日施工预算和施工进度计划为依搭组制
(3)安全管理计划。制定项目职业健康安全管理目标:建立项目安全管理组织机构
(4)施工现场环境管理计划。确定项目重要环境因素,制定项目环境管理目标;建
(5)其他管理计划。绿色施工管理计划、防火保安管理计划、合同管理计划、组
5.地工组织设计的编制与申批
(1)鹿工组织设计实施前应产格执行编制、审核、审批程序;规模大、分期出医
(2)能上组职忌改计田能工总本包甲位维职编湖。当工程未实行施工意承包时,能
黑7章 和电1称爷亚份后与形1州为工组织总设计应由建设单位负责组织各施工单位编制。单位工程或专项工程施工组织说
计由能工单位组织编制。
位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人审批:专项工程施工组织设计应由项目技
位审批;然后由总承包单位项目经理签章后,向监理工程师报批。工程未实行施工总水
包的。施工单位完成内部编制、审批程序后,由施工单位项目经理签草后,同蓝理工程
中批
交底。交底的内容位括:工程特点、难点:主要施工工艺及施工方法:施工进度安排
项目组织机构设置与分工;质量、安全技术措施等。
工组织设计的质彻执行。
组织设计进行修改;对工程设计图纸的一般性修改,视变化情况对施工组织设计进行补
充:对工程设计图纸的细微修改或吏正,施工组织设计则不需两整。
导施工,需对施工组织设计进行修改或补充。
质量、安全、环境等造成重大影响,需对鹿工组职政计进行修双或补允。
化造成现场布置和能工方式改变等,致使原来的施上理织设计已个能止硼地指等施上
WH IHBNIT升TRE
1组改计需要进行移应政朴光
补充应由原编制人员来实施:施工组织设计修改或补充后需重新审批。
7.3.2 施工方案的编制与实施
分部(分项、专项)工程为对象编制的具体作业文件,是雁工组织设计的细化。
专业工程施工全过程各项鹿工洁动需要而编酮的工程施工方案。
(3)施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批后,向监理工程帅报批。甲
(4)工程实行施工总承包的,能工单位完成内部编制、审孤程序后,报总承包牛
6.施工组织设计的实施
(1)工程开工前,能工组织设计编相人员应同现砌能上管理人贝做能上组张改可
(2)施工单位及项目部都要对施工组织设计的实瓶情况迁行监管、程查,棚保雕
(3)当工程设计图纸发生重大修改时,如设备系统发生大的调整等,需要对施工
(4)当主要施工方法有重大调整、变更时、原来的施工组织设计已不能正确地指
(5)主要施工资源配置有重大调整、变更、并且影响到施工方法的变化或对施工
(6)当施工环境发生重大改变,如施工廷期造成李节性施工方法变化,而上场地变
(7)当有关法律、法规、观范和标准发生变更时,开涉及上程时头地及额收时,
(8)经过修改或补充的施工组织设计应重新审批后实鹿。而工理织政计的像改或
1.也工方亲的类事
施工方案也称为分部(分项、专项)工程施工组织设计,是依据鹿工组职政计,以
1)专业工程施工方案
专业工程鹿工方案指以组织专业工程(含多专业配合工程)实施为日的、用于指等
2)安全专项地工方案
(1)按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(中华人民共和国住房和城
第3篇机电工程项日管理实劳乡建设部令第37号)、《住房城乡建设部办公厅关于实距(危险性较大的分部分项工程
安全管理观定》有关同题的通知》(建办质[2018」31号)要求,下列工程应编制危大
工程安全专项施工方案;
吊装工程;米用起重机板进行安装的工程;起重机械安装和拆画工程
100kN及以上的起重带装工程;起重量300kN及以上,或搭设总高度200m及以上。或
搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆即工程:跨度36m及以上的钢结构安
较上程,或跨度60m及以上时网案和系顾结利安装上程;重量10U0kN及以上时天型强
构整体顶升、平移、转体号施工工艺
建设工程应编制安全专项距工方案
的起重带装工程;慙重量600kN及以上的稻重改备安装工程;高度200m及以上的内爬
起重设备的拆除工程:风机(含海上)的装工程均属于疆过一定规梳的危险性较大的分
部分项工程
工方法和保障措施:满足工程的质量、安全、工期要求,降低施工费用
技术文件、施工现场杀件、距工企业管理制度及间类工程施工经验等
用水数:明重1称管增到机及v职:钉和到重口和口面承十称它
技不措。
划和物资配置计划。尽量做到均衡施工。
程(工序)施工工艺要求。
具选择、检查方法和要求:
①危大工程:米用非常规起重设备、方法,且单件起书重量在10kN及以上的起重
2题过一定观模的危大工程:米用非常规起重设备、方法,且单件起重量在
1工】物圈《出刀律1和地1它含管理年》N联T一川X密求。下国了
出刀*1称中。案用北常辉就里订合。们决。日址件就用里重什微N应以
2.施方繁编制原贝
遵循先进性、可行性和经济性兼赋的原则:突出施工重点和难点,制定可行的能
3.施工方案病家提
与工程有关的法律法规、标准规范、施工合同、施工组织设计、设计文件、设备
4,他1方H后山LN
程相
数下到1程刚干繁信保。时计和1程胞1谕件
)卡
应髑定班度、损重、安生、外项、成个和球巴重上春曰称;硼注眼上联序及服
3)他上进度计
应根据施工安排的要求进行缓制,米用网络图或预道图表示、并附必要说明
4)施工准备与诱源配置计划
施工准备包括技术准备、现场准备和资金准备;资源配置计划包括劳动力配置计
5)施工方法(工艺)要求
(1)明确分部(分项、专项)工程施工方法,并进行技术核算;明确主要分项工
(2)明确各工序之间的先后顺序、平行、交叉等理辑关系;明确工序操作要点、初
第7章机电工程企业资质与施工组织工难度大、技术含量高的分项工程(工序)等做出重点说明。
体些求
相应的预防与控制措随,
i设计
作业人员和具他作亚人负等的民备和职贡分工
等鹿工杀件及安全设施的验收确认,包括较收标准、爱收程序、鞍收人员、验收内容
籍
设计图纸等,
项能工方案。实行施工总求包的,应由施工总承包单位组织编制。实行分包的,可由
业分包单位组织编制。
监理工程帅签字、加孟执业印草后方可实施。实行分包并由分包单位编湖专项鹿工万来
的,专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技木负贡人其同审核签子
并加显单位公章。
墨部会好指地月素一在1品取机到,用瓶1能限制里面程种
家论让会。专家论让丽专项鹿工万案应当通过施工甲位审核和总整埋上程师申查
双完青后,重新腹行审孔程序。论让意光为一不通过~的,鹿上平位修改后放当重新到
系论让
(3)明确针对性的技不要求相质量称准;对动友生质量通病、勃出现女笔同题、雕
(4)对新技术、新工乙、动材料、新议备的试验及论让;对季节性鹿工提出的只
6)质量、安全保证指施
(1)质量保证措施包括制定工序控制点、明确工序质量控制方法等
(2)安全保证措施包括危险源和环境因素的辨识、确定重大危险源因素,并制定
5,专项施工方案编内容
(1)工程概况:危大工程概况和特点,施工平面布置、施工要求和技术保证条件
(2)细制依据:相关法律法规,规范性文件、标准、规范及设计文件、施工组纷
151m1.TW:1计TX、科、W输TW
(4)施工工艺技术:技术参数、工Z流程、瓶工方法、操作要求、检查要求等。
(5)施工安全保证猎能:组织保障猎能、孜不猎能和监两盖程猎施寿
(6)胞上管理及作业人贝配奋和分上;地上官理人贝、专职安全官理人贝、存
(7)验收要求;距工安全有关的人员、机碱设备、距工材科、施工外境、调量于段
(8)应急处置猎题:施工现场出现案急情况时如何救治伤员和防止事态打大时
(9)计算书及相关图纸:方案计算书及必要的计算而图和施工安全设施、装置的
6,安全专项施1方策的强制与审我
(1)施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工丽组织工程技术人员编制专
(2)专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签子,加蛋单位公章,开由后
(3)对于超过一定观模的危障住牧天时分部分项工程,能上单位成当组弥名升
(4)当家补后制请氧影为做词后册可。1里w当械量以
/。危方案比
对施工方案评价,可来用多个施工方案,进行技术经济分析,透出工期短、质量
第3篇机电工程项同管理实务好、价理女体学排、单1W不N门杀
的分部分项工程的施工方案进行技术经济分析评价
式中 E——评价值;
把能看称味新花川素:公义能1口1和六到1们蒸:案用而格小、而上
刚 n基:强台系增1M到及工情n基
补方白。钮先):书术却椒及效率(吊转的乱吊砷位、吊装言径、起吊高度):实旅
的安全性、可靠性、事故学等。
产值贡献率、对工程进度和费用的影响,综合性价比。
工程的施工方案需进行技木交展外,涉及新产品、新材科、黏夜木、新工艺以及特殊坩
境、特种作业等也必须同施工作业人员交底
有。肾。
损人加讲℃低。脂1现置理人回M当面作部人们研行军格小它能。书出双月相
日亏职女学午产官押人们共间务子硼队
现砌框管、容取及精改青相大前科到人归杀官甲
7.3.3施工技术交底
方案、随工工艺及质量标准等。
1)能工方亲的技本经济分析原贝
每个方案都要可行,方案要具有可比性、方案要具有客观性:一般只对一些王
2)施工方案经济评价一般采用综合评价法
综合评价法公式
计算出最大时万案评价但E就是做选禅的力素
31需要进行孩不经济分析时地工力系
超重、题大设备的运霜方案、吊装方案:截师工件厚度或焊接工程量大以及重要
4)能工方案的技本经济比数
(1)比较各方案的技术先进水平(国家、行业、省市级水平):技术例新程度(埚
(2)比较各方案的经济性、一次性投赁息额、资金时间价值,对环境影明的程度
8。也工万亲头也
(1)施工方案实施前。编制人员应向作业人员进行施工方案交底。除分项、专项
(2)交底内容为佞工程的随工程序和顺序、鹿工工乙、操作万法、要领、质量
(3)危大工程安全专项方案实施前,幅制人员或者项目技术负责人应当同现场留
141多重大偿页型补行N雕1.月杀M里和甲忆后业康
(5)雕上单位应当将能上方菜和危大上程专项胞上方茶及申核、支家论证、父底
1,施技本变底的家施
施工技术交底的依据:施工组织设计、工程设计文件、项目质量策划、专项施工
n——评价要素;
A——方案足程度(%);
B——权位(o)g
E=(AB)
/直 L甲1存华亚份两与体1出
(7.3=1)则雕IN容升们℃展—位本活不
举保中1称利上到十您加骤。件1酸到。张W。。拥。
及且佩有大甲W前剂WT除理什目甲N厂计行甲
输大上称到加重卷水。保上称加,举为能少留红中无额、情通。
图纸中的质量隐患与同题消火在施工之丽,便设计图纸史符合施工现场的具体要求,避
它迟工
施工合同和设备说明书等资料制定技术交底提纲。对项目部职能部门、专业技术负贡人
和主要施工负责人及分包单位有关人员进行交底。
平面和置,王要随上方案、能上程序和父叉配合,能工近度和各专业配合要求,上程质
量目标和保证措施、降做成本和主要措施,安全文明施工、职业链康安全、环境保护
绿色瓶工等,主要设备和物资供应要求等。
义件。渝说明书和不个联文。对本W细风指前人。不管理人M脂
kNh1入n计T不个低
安全文明施工、坏境保护规定和保让措鹿,重大施工方案,质量验收标准,降低施工成
本和猎施,王要改备和物资供应计如,鹿工质量监督检查及其要求。
书及技不交底提纲,对班组施工人员进行交底。
要领、质量标准和保证猎施,检验和质量检查验收详级依据、安全文明施工保证措施
职业健康相外境保护要求,资供应情风,能上上期要求,能上记录内容和要求,障低
应本括他。
展以书面文件为准,可利用昔像资料、BM技术等作为辅助于段。施工情况发生较大变
化时应及时同作业人员进行技本交展。
公账以0与1日以释。面11》。精。脂1人的部书不张平,理西地1机量
/.1W1T附州旺
(1)仪计交展由建议平位组纵,设计、施工、监理单位参加;是由动紧政计甲仅
121T空展与图证等丽金侯计1称地重到里参孙门。都侯1称的重到指。机
3议空就目到金部限上单非明彻T量。用深刘义件到排。
3.施工技术交底内智
)项目总体交底
(1)在项日升工丽,塑队有天工程技木管埋部门依据施工组职息设计、设计文件
(2)父低内答:工程观模和求包范图,距上范图划分,上程符点和设计意图,
变
《1)在单位工程升工丽,项目技术负责人应根据单位工程施工组织设计、工程设
(2)父低内答:地上犯图、地上符点、改计意图,胞上进度要永、肥上质量日称
3)分部分项工程接术文底
(1)专业技术负责人或施工员根据施工图纸、设备说明书、施工方案、作业指导
(2)交底内容:施工图纸、施工内容和工程量、施工步骤、操作方法和新技术操作
4.地工技本文氐的要求
(1)瓶工技术交底必狈在庵工丽元成,开办理好签子于续后方可升始施工操作。交
12)个医文件放都横1称特白发时通湖。风容心含m。基利对年和都性
勇3属电工程以曰言理备状况以及现场作业环境相对应,死分体现工程特点
施工交尿的万式要迪俗易懂;将复杂、专业的标准术语用迪俗易懂的语百传达给施工换
作人员。尽量用简图、示意图的万式直观表达交展内容
使操作人员在预行工艺时能结合夜术称准和工艺要求,并满是质量标准的要求。夜木双
底的层次、阶段及形式应根据工程的规模和施工的复杂、难易程度及施工人员的素质来
确定
为鹿工和址组目检的依据,使施工人员在升始施工时就孩照验收称准来廊工
结价组目℃1暂科卷求细市。日小刻银保℃在人特一。括则℃在人单少特一
现上人切个称它能张上,明眼语理个局后采v面矿。面护不宽有效物护
服上,心卷创指下级排:松测中以到州方空展人间重并务子后月用边确
7.3.4设计受更管理
功能、构适、尺寸、技术指称及施工万法等方面做出的改变
计漏项、设计错误、设计改进等方面而提出的设计变更。针对设计原因的变更,应编市
设计变更单。应对变更造成的工程费用变化做出测算
条件的变化、设计条件的变化(工程规模、工程范围、工期调整,规范或标准的变化)
物资供应的情况或上级部门的要求等原因提出的变更。针对非设计原因的变史,应编书
工有联路单(工作联系单),工程联络单中除描述变更事项及其原因外,还应对变史号
起的费用和工期化做出说明,
体议订切能改变,上程颈用超出孤准的改订貌具,硼加了概算中没有列人的单坝上程
工乙万案受化,改计现模打大,王要工乙改备改变等原因,提出的设计受更。重大改计
罗里N位职有大料部N押用相干
善。一般设计变更不改变工艺流程,不会对总工明和里程碑产生影明、对工程投资影响
小
(3)距工技术交底的内容要涵孟橙个鹿工过程。不能有遗漏、交底要具有全面性
(4)交底时要产格预行相关夜不称准和工乙。根据实际情况将操作工艺具体化
(5)鹿上技木交底要具备操作性;要把达到的具体操作要求和质量称准与清楚,作
(6)交底充成后,交低双万执贡人在交展记录上签子确认。经签者的交展记录
(门服1人团加物1书东它能香水维上。小得担日等中地上月次和他重称,为
1,设计变史的分类
改计变更是指在工程项目实鹿过程中。按照合间约定的程序对工程在材料、工艺
1)报51起设计受更的责任方类
(1)设计原因的变更。改计原因的变更是指设计单位对设计存在的设计联陷、设
(2)非议计原因的变更。非设计原因的受更是指建设、监理或题工单位根据施
2)接设计变史内容的性质分类
【1)重大设计变思
重大设计变里是指变更对项目实施总工期和里程碑产生影响。工程质量称准或
等
一解到计怎甲是卷在小书管那雅丽份计了任的丽形卜国母计丽后能讲
黑直 L中1存P亚份商与形1明H明为年押、排1甲1M
明程度、论证变更对查价的影明程度。论证结来同意后,通知改订单似,进行改订
史,出变更图纸或变更说明。变更图纸或变更说明由建改单位发全监理、瓶工平位。
期是否增减,核算造价影明,审核后我建设单位审孔。建设平位同意后,通知设计平位
实施设计变更,出变更图纸或变更说明:建设单位将变更图纸或变更说明发至监理、施
工甲位
1合同(示泡文本)?6k—2017—0201等又件观定预行。
提高标准、设计漏项、设计失误或其他原因
程造价的增减糊度应控制在息概算范图之内。若变更有可能超概算时要慎重。田能上甲
位缓副结算单,按照称书或合同中的有关观定审核后作为结鼻的依据。
施店,方发生学更,而陵注明。
程面 H量增Ⅲ私科用HN中。
之明指部一种说面明引称中。纪称个影理用、在军、年广,一胞个得接空空
求
7.3.5她工资料及1信思1化管埋
格质量的证明文件,为工程项目检查、验收、维修、改建和扩建提供了原始依据。项目
施工资料与嫒工档案的特社是:具实性、元整性、有双性、夏杂性
测业件。他1T或。能1通T求应析通橡省、绳1加重R取
勇3具L电1程项日官理头
2。设计要虫实
1)设计甲位进行设计变要
设计单位进行设计变更,出变史图纸或变史说明;建设单位将变更图纸或变更说
/1理时里1H81H5材
建改平位理织变更论证,论证变更是否孜不上可行、能工难易程度和对上期的
3)师工单位提出设计变史的程序
施工单位提出变更,报监理单位审核;审被技术上是台可行、能上难易程度和工
3.设计变史的要求
(1)设计变更实施应按照合同条件和相关方工作制度及参照现行的《建设工程施
(2)设计变事必须说明亦重的原因。如工节改变、工芳要求、设备选型不当、
(3)设计变更经建设单位确认后,根搬合同杀件调整合同价款。改计变更发生
(4)变更后的图然田能工半位头施能上,建议单位签者头胞基见。原议订图己头
(5)施工中发生的材科代用,需办理材料代用手续。杜绝没有详图或其体便用部
1能1里T图制爷抑繁以题果。州科订空能取银上的安甲时或
1.项目施工资料与要工档案的特社
机电工程项目施工资料与吸工档案是建设工程的原始依据,是工程合法身份与合
2.建设工程项目资料的分类
11评借1aV耳1价9
(1)工有准备阶按文件:立项、申批、用地、勘察设计、指标孜标文件学
(2)施工阶段文件:施工管理文件、施工技术文件、施工进度及造价文件、施工子单1科国阳级千
性较大的分部分项工程施工方案、技术交展记录、图纸会审记录、设计交展记录、设计
变史通知单、工程浴商记录、技术核定单等。
称准等、距工技术资料的形成、收集和整理,应从合间签订升始,直到鼓工为止
个得覆目攀改,更不得伪适;距工技术资料应随工程建设进度间步形成,个得事后补编
施上校不资料时收发、辆认、变史、申孔、认定、保管应孩观定的工作程序进行控湖
牙部上程为半元保仔,但保仔过程中应进行分坝区分。便于贫料时保官、极盘、怪系
及受工时日相悠理
程召案,开同建设甲位移交;各分包平位应将本甲位形成的工程文件整理、立卷后及明
移父总求包平位。埙日田儿个施上平位求包的,各随上甲位屋负贡收集、整理、立卷其
承包项目工程的文件,并间建设单位移交
工验收时。应对工程档案进行验收,验收结论应在工程娥工验收报告中明确。建设工移
格案的验收要纳入陵工验收环节。
电于档案应签著具有法律效力的电子印章或电子签名。列人城建档案管理机构接收范用
的工程,应同当地城建档案管理机构移交一套符合规定的工程档案
班、附看、用像、申十义件有合称形式刚历中T求
网检证明和说明书,设俞女装记求。权备低运行记录寺
记录
31西1勤时阶图可作,西1粉时件
西1张制了件 面1风结7作
2)配工技木又件
(11机银1称如曰脚1书木义件命微1里V用以档部。提沉和字1到义件
(2服1扫木义件机括,1称档木义件物用考、脚1面到订反施1门杀。物丽
3.她技本资利营理要求
(1)建立填目胞上技不贫料管理责仕制,明棚各网位职贾,坝目部应设立专职
(2)程往上程合同中明侧肥上投个页释时移父营数、移父刚同、顾重要水反短收
(3」服上位个矿料的取速、矿安、意理相组程。加量处那应服上中时头情现
(4)能上孜不资料时保仔应以分项上程为基本单元进行保管。小型上程也可以于
(5)坝日实行忌求包管理的,由总承包平位负贾收集、几总各分包单位形成的
(6)在或工验收前,应将全部随工技术资料收齐,并完成工程档案的立卷;在药
(7)每项建设工程应编制一套电于档案,随纸质档案一并移交城建档案管理机构
dT田I21年四N¥
(1)建议上程要工档案是在工程建改沾动中直孩形成的具有保存价值的文子、医
1Z1需要四归路1.扫蓬十要州容
山一服1T取:眼1到到T、脚1们杀、物本℃展、1日亦常
么图班父能求:图等用求、W等甲作取、称清翻取等
③设备材料检查、安装记录:质量合格证、质量保证书、检测报告、设备装箱单
④施工记录:隐藏工程验收记录、施工检查记录、交接验收记录、质量事故处理
⑤鹿工税验记录:坝检、夏检、复调记录,各种试验、测试记录等
勇/量 L电1程E亚项两的作1阳介)1释脑重T或。里v1释h重W记求有
扫义件川子协育部、降种清断、图专格消、备子囊量干班开渝
用移动领盘、内仔蓝、光益、感信寺。归村的电于又件的内容必预与具纸质扫亲一取
签子要米用制久性强的书与材科;复印、打印文件及照片的子迹、残条和影像的清嘴
牢固程度应符合要求。
稳定、色彩具实的录音、录像材科归召。
编辑后的录像专题片、我体为光盘。
括技术核定单)等绘制。当施工图没有变更时,可直接在施工图上加孟要工图章形成或
工图。当图纸变更内容较多时,应重新绘制吸工图。
1图重日曰法称湖的出十两1图感。津图后以省和天钟人刚卷子
与用十丽踢1图中班一刚秀君若。日ⅢN一窗
国十国1中。出数项人用1图路国物1,州来用人)
或叉改法进行绘制;应使用新晒制的蓝图,不得使用复印图纸。利用翻哨硫酸纸图改统
或工图:应使用刀片将需更改部位刮摔,再将变更内容标注在修改部位、在空白处做修
改内容备注表:宜唱制成蓝图后,再加盖或工图章。
应齐全、清楚,不应代签。
责人、缩制日期、监理单位、现场监理、总监理工程师
文件巨保持隙状
3勇3具机L电工程项日盲理头
⑥施工质量验收记录;检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、分部(子
5.项自蒙1档案编制要求
?
(1)或工归档的纸质文件应为原件、内容必须真实、准确、与工程实际相符。归
(2)归稻的电于文件所载内容应具实和可靠、米用电于签名。电于又件归鸦可米
2)书与归档文件要求
工程文件的幅面尺寸观格宜为A4幅面(297mm×210mm);原件的书与、强图机
3)录音、录像归档文件善求
(1)录音、录像档案归档前应进行筛选和鉴别,选择声音、画面清晰完整、图修
(2)向城建档案管理机构移交的录音、录像档案应为配有说明的原始素材,以及
4)竣丁图绘制要末
(1)竣工图应依据原施工图、图纸会审记录、设计变史迪知甲、工程着商记录(包
2)动1图的体细心与限1图一暂:计图卷中君能矿里人的参子:调
)动1图物里和1称、》音能为W湖,并所有体面说明和日泥、班出司
14)期1图湖制彬道,利用出十而地1图均1图,称图班句中纳米目括
5)歧工图草使用
(1)所有娥工图应由施工单位逐张加孟娥工图草。毁工图草中的内容填与、签子
(2)段工图草的基本内答:“陵工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技木
口.为1习等1阳
1)爱工档案的组在原则
1)船六可机楼称春以义纤精看剂示格作。准硼作和杀年。以班到上件应按工程准备阶段文件、施工阶段文件、竣工验收阶段文件分别进行组卷,并可根推
数量多少组成一巷或多卷。
早位工程、分部(分项)工程进行组卷;竣工图和竣工验收文件应按单位工程分专业进
们在
置上一致,并应建立相应的标识关系
想理在、声像档案与统质稻蒸M算可和应时称以天系
移交当地城建档案管理机构保存。
对归档文件完整、准确、系统情况和案卷质量进行审查。审查合格后方可向建设单位
双方按清单查阀清点。移交清单一式两份,移交后双方应在移交清单上签字盖草,双
各保仔一份仔相备查。
双方签字、盖章后方可交接,
水久保管、长明保管、短期保管三种候臂期随中洗择划定、水久保雪指丁程档家无明排
地、公明配长人地保仔下去;长期保官指上程稻蒸保任到设上称帮彻展称除:知期候
旧上但自杀保仔0年以下。当同一亲卷内有个同保官期限的文件时,该案餐保管期
长
的文件时,应以高带级为本巷常级。
快提地仔储、传箱信息,有效、适宜地便用信总
(2)量值亲卷内义件材料保仔价作及带缆大体租同的原制
(3)案卷内不应有重份文件。不同载体的文件应分别组卷
(4)案卷不宜过厚,文字材料卷厚度不宜题过20mm,图纸卷厚度不宜超过50mm
(5)建改工程电子文件的组职和拜序可按纸质文件进行。
2)受工档菜的组卷方法
(1)建设工程由多个单位工程组成时,工程文件应按单位工程组卷。单位工程又
(2)工程准备阶段文件应按建设程序、形成单位等进行组卷;施工阶段文件应按
(3)电于又件立套时,母个上程坝日应建立多级文件夹,应与纸质文件在案卷说
(4)四像窗料M孩部攻上程齐阶时当春。重大重件分重要法动的声偿箭料后搭
7。能档案的移文
(1)上程扫茶时骗潮个得少于网套,一套屋田建议单位保管,另一袋(原件)应
(2)施工项目部需向本单位归档的文件。应按国家有关规定和企业管理要求立卷
(3)施工单位在收齐工程文件并整理立卷后,应根据城建档案管理机构的要求
(4)策工单位向建设单位移交工程档案资料时,应编制《工程档案资科移父清平》
(5)向城建档案管理机构移交工程档案时、应提交移交案卷日录,办理移交于续
8.项自蒙工档案保旨要求
(1)线上扫蒸妆规在分保官期限、带验保管期院。应形摄称内文件的保在价值
(2)密级应在绝密、机密、秘密三个级别中选择划定。当同一案卷内有不同密级
。一焉回牛
(1)建立项目信息管理制度,及时、准确、全面地收集信息,安金、可靠、方使
第7章机电工程企业资质与施工组织需求;项目信息管理手段和协调机制;项目信息编码系统;项日信息聚道和管理流程
项目信息资源需求计划:项目信息管理制度与信息变更控制措施
确职责分工;实施信息安全教育,规范信息安全行为;采用先进的安全技术,确保信
全状
机基础、场区道路、升压站、集电线路、风电机组安装(塔简、机舱、叶轮)、箱式变
压器安装及其他附属工程。风机中机枪的重量为101t,风机轮较中心两履为90m。A公
司将风电机组吊装分包给B公司。风机基础设计为重力辆检基础,风场属于共型的山地
风场,高低起伏较大,风机沿山脊布置。风机的主要技术参数见表73-1
序
风电工况,主制臂失角为150,超起半径为15m,短起配重为250,后配重为140t,中
实配重为50,采用1604吊钩。现场设备安装却货及机城转场使用3台辅助机梳:1台
300t汽本起重机、1台851履带起重机、1台75t汽车起重机
人民其和国住房和城乡建设部令第37号)及《住房城乡建设部办公厅关于实施《危险
性较大的分部分项工程安全管理规定)有关问题的通知》(建办质〔2018】31号),风
机币装是泵用常规起重设备和常规施工工艺、不属于采用非常规起重设备、方法的起重
币装工程,为非规危大工程。B公司项目部编制了风力发电机组吊装安全专项方蒙,经
B公司审核后,报监理和建设单位审批。监理工程师告知风机吊装方聚必须要经过专家
论证后方可实施:同时指出方案中麸失监视和测量设备计划。风机基础脸收的内容无量
化指
探。地基土承载力为0.2MPa(20/m2)。吊装方蜜中计算出的吊本站位处的接地比压为
18t/m2,小于地基土的承载力,认为不需要进行地基承载力试验
确认
(2)项目信息管理计划内容:项目信息管理范图:项目信息管理目标:项目信息
(3)项目信良过程管理包括:信息的采集、传输、存储、应用和评价过程
(4)项目信息安全分类、分级管理并采取下列管理措施:设立信息安全岗位,明
第3篇机电工程项目管理实务
【案例7.3-1
—背景
A公司承包荣48MW风电工程的15台3.2MW风力发电机组安装。工程内容;网
风机吊装方案中:主吊采用450t履带起重机。选用96m主骨十12m风电测肾短对
B公司项目部技术负责人根据《危险性校大的分部分项工程安全管理规定》(中年
在员加账础旅工之前。靠设单位已春托有音庵的需三方对基蹈周图近行丁地质
风机吊装前,B公司项目部技术负责人向现场管理人员进行方策交底,双方签子
警篇下段
名称
机检
叶轮
04,600/44.972×13.920(m,
表73-1风机的主要技术参数
6560×3880×3875(mm,
规格 重量(
o
58.6
备注—
还需要由谁向类人员进行文底?
部分项工程安全管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号)及《住房
城多建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的
通知》针对的是房屋建筑和市政公用工程中的危大或超危大工程。对于电力建设工程同
该执行《电力建设工程施工要全管理导则》NB/T10096—2018,导则中明确风力发电
机组的吊装就是超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。方量实施前必须经过专宽
论
试仪、水准仪、塞尺、钢卷尺、钢板尺。
基础被地电阻值,
说明了基础施工前土壤的承戴力,而在风机基础施工后,吊机站位处一部分是在回填土
上面。不做试脸不能知道承载力能否满足要求。
的交底工作来完成。还应由项目技术人员向从事吊装作业的人员进行交底
心式压缩机组、工艺管道、桥式起重机等。其中:蒸汽驱动离心式压缩机组额定转速为
9600T/min;桥或起重机额定起童量为20/5、起升两度为25m:主要工艺管道:压缩初
输送介质含有H、CO等气体。主要工艺管道参数见表7.3-2。
二问
1.本工程的风力发电机组吊装安全专项方案是否需要进行专家论证?说明理由
2.指出风力发电机组安装中必需的益视和测量设备。风机基殆验收项目有哪几个
3.吊机站位处是香常要进行地基承载力试验?说明理由。
4.风电施工中地基承载力试验常用的方法有几种?吊装方蜜的交底工作是否完成
三、分析与梦考答案
1.本工程的风力发电机组吊装安全专项方案需要进行专家论证。《危险性较大的分
2.风力发电机组安装中必需的监视和测量设备有:接地电阻洲试仪、地缘电阻测
风机基础验收项目有:基础混凝土强度、锚检仲出上错极的长度。上锚板水平度和
3.吊机站位处需要进行地基承载力试验。地质勘探是在风机基轴施工前进行的
4.风电施工中地基承载力试验常用的方法有第三方检测和压重法检测两种。方案
7.3一2
莱安装公司承担菜压缩机厂房增建工程的设备、工艺管道安装。工程内容包括商
定工竹语虚
管道材质
管道规格
项目
表73-2主要工艺管道参数表
15CrMoG(GiB/T5310)
2万x11(mm)
中压蒸汽管道
38ZMF
450C
期7章机电工称企业资质与能工组
入
滩段
入霞
排出霞
压缩机吸气/排气世道
20(GB/T
3087)
4Oc
426x19(mm
377xI7(mm
1.7MP
B.IMPa轴线垂直,如围73-1所示。设计文件显示、蒸汽管道在该弟架处的设计热位移值为
36mm,且未规定具体的安装方式。监理工程师要求安装公司对节架妥家进行坚改
安装公司认为,其采购的合金铜管的质量证明文件齐全,本工段材料采购人员开工以采
仅采购过15CMoG和0C8Ni9等两种合金铜管材,而两种管材的外现差别明显,不可
能混用,因而拒绝复查,
压缩机进行试适行。被监理工程师要求暂停,指出还缺少试验内容,试运行条件还不克
分,准各工作还未究成
件进行材盾复查?
排气道
文件,吊点应设置在热位移的相反方向,按设计热位移值的1/2(即18mm)信位要氧
如图7.3-2所示
规定,与来购的品种种类无关。钻细合金钢、含绿低温钢、不锈钢、镍及镍合金、铁及钛合金材料的管道组成件,应采用光语分析或其他方法对材质进行复查,并应做好
标识
第3管机电工程项目管理实务
在工艺管道安装过程中:一段水平安装的蒸汽管道的一个吊架,其要装时与管道
安装蒸汽管道时、监理工程师强调安装公司要按规范对合金铜管材进行材质夏蚕
压缩机安装完成后,安装公司对压纳机的吸气、排气管道进行了压力试验,准备对
二问
1.安装公司施工范团内有哪几类特种设各
2.说明监理工程师叠求吊架安装琴政的理由。画出该活架正确安装的示意图
3.安装公司拒绝合金钢材质管道复查的做法是否正确?应对哪整材质的管通组扁
4.压缩机吸气/排气管道试运行前还应做哪种议监?说明理由
5.该离心式压缩机组试适行前应究哪些主要工作?
三、分析与参考答案
1,安装公司施工范围内的特种设备有桥式起重机、中压燕汽管道,压绷机吸气
2.监理工程师要求吊架安装整改的理由:蒸汽管道为有热位移的管道,很据设计
3.安装公司报绝合金钢材质管道复查的做法不正确,复查与否、是技术标准的
图7.3-1蒸汽管道吊架安装示意度
管道降滕方向度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。工程中的H、C0都是可燃外
质,CO是高度危害介质。
原统安装及检验试验;也气系统的安装及空载试运行;供电系统及拉制系统的安装;试
运行方策已批准;试运行人员培训考试合格。掌握操作要倾和事故处理方法;各种规章
制度齐全,安全操作器具和消防设施齐备。
1m至各楼号室外1m,供燕管线为不通行地沟数设。主要工程量:$245mm×10mm无
避钢管3000m,各种同部件280套,波纹补偿器60个。工程使用的管材、间门、配件
都经过现场检查且合格。
计文件核对其型考,开按介质流向确定其安装方向。供热管线的安全间垂直安装,安全
阅的出口管道接向安全地点,进出管道上设置截止同时,安全间应加铅封。且应锁定在
全开启状
检查情况如下:
录内客准确、齐全。
环乳涂秆防屑,聚氯丽汜深塑科保温,铜丝捆扎最量乙姑卷材作防潮层
4.压缩机吸气/排气管道除进行压力试验外还应进行泄满性试验。输送极度和高
5.离心式压缩机组试运行前应完成的主要工作有:机组及其附属装置安装:管遗
【例73一3
—有
菜施工单位项目部承接莱厂生产区供热管线的施工、施工范国是由候热锅炉房室外
施工中。重点控制了阀门(法兰、螺纹、焊接方式连接)的安装,国门要装时按设
施工完成后,进行殖工脸收及责料整理。施工单位对项目部进行了坡工资料检查
(1)施工组织设计、技术交底及施工日志的相关审批手续及内客齐全、有效
(2)预检记录齐全,但其中有3份没有质检员签牢
(3)预检记录、隐酸工程检查记录、质量检验记录、设备试适行记录、文件收发记
(4)设计变更通知单中有2份景复印件
【5)工程洽高记录缺笑1个编号。
(6)隐酸工程检要记录中有这样的描速;所采用的材料为无缝铜管$245mm×8mm
图7.3-2整改后的蒸汽管道吊架安装示意图
18mm
管道胀方内
第7意机电工程企业资质与施工组织33
记录可归档为玻工格策。
工程组卷;工程文件应按不同的形成、整理单位及建设程序,按工程准备阶段文件、施
工除段文件、破工验收阶段文体分别进行组卷,并可根据数量多少组成一卷成多卷;不
同载体的丈件应分别组卷
复印件;破工格案应签字、盖章、手扶齐全,而预检记录中有3份没有质检贝签于;域
工档案必须完整、准确和系统,而工程洽商记承缺失1个躺号,也就是说工枢治两记系
丢失一份。隐蔽工程检查记录的无雄钢管为φ245×8mm,而工程要求米用g245×10mm的管道,材料发生了变化,应该有设计变更成工程治商记录。
得设置钢丝等硬质捆扎件。采用钢丝拥扎是不正确的。
时,同门应在关闭状态下安装。以焊接方或连接时。用门应在开启状态下安装。对接辉
雄底层宜采用氩弧焊。且应对间门采取防变形措施
二问
1.检查情况(3)中。哪些资料可归桔为坡工枯案
2,坡工格案组基有何要求?
3,指出坡工贵料禁理存在哪些问题
4.供热管线是否需要加防湖层?防湖层施工采用钢丝翻北是否正确
5.阅门采用法丝、螺纹、焊接方式连接时,有哪些要求?
三、分析与参考答案
1.检查情况(3)中。预检记录、隐藏工程检查记录、质量检验记录、设备试运行
2.城工枯震组卷要求;一项建设工程由多个单位工程组成时,工程文件应按单位
3.破工资料整理存在的问题:破工档案必须为原件,而设计更更通知平中有2份是
4.本案例中的供热管线数设在地沟内,外加保温层,应该加防潮层。防潮层外不
5.同门采用法盐、娜纹、焊接方式连接时。当网门与管道以法兰成螺致方式连报
果3量甲1称如日章好4名,7工样名标投衍
8.1.1工程招标投标管理要求
基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目应当公开招标:使用国际组
歌或外国政府城歌、授助资金的项日应当公升指标
格的投标人,公开程序并发出道请书进行招标投标工作的全过程。这种指标形式在国防
上采用得较为普追,其对招标人的要求与公开招标一致
下列情形之一的,可以邀请招标;
公并指称时、整国务既发展改单都或者省、目治区、盲额市人民苗府推淮。可以讲行
请招称
以采用遭请招标;涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾。不宜公开招标的、也可采用
招标
特定法人或组职发出投标意请信。
建议确定技术标准。招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求,编制招材
作
人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件
招标方
1开招标
国有员盖白控版就看土年地位时依法必预进行指称的埙目,屋当公升招称:大本
(1)招标公告和资格预审公告
公升反作工程项日的招称公告和资格预审公告的内容应当一致
(2)招标文件和贷格预审文件
招标人可对发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的清或者修改
2)邀请招标
邀请招标类似于世界银行的选择性招标,即招标单位间部分经过考紧符合投标资
国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标;但有
(1)技木复杂、有特妹要求或者受目然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择
(2)采用公升招称万式的费用占项目合间金额的比例过大。
(3)国务院发展改单都】和省、目治区、百强市人昆政府确定的重点项月不话官
(中)个属丁依法必须进行指你时埙日,或个属于必观依法进行公并猪称的坝日、
(5)采用邀请招标方式的,应当向3个以上具备承担招标项目能力、资信良好的
3)两段招材
对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目,招标人可以分两阶段进行招称
(1)第一阶段。投标人按照招标公告或者投标道请书的要求提交不带报价的技木
(2)第二阶段,招标人间在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件,投衍
单8章或程招添投添与合同管
第B章工程招称投标与管同量理
看本盘糖法做本测336
招标文件的修改或澄清,应当在投标截止时间15日前,以书面形式迪知所有招称文件
接人
在招标文件中明确最高限价或者最高限价的计算方法。
公告,编制资格预甲文件。
格、专业资质、技术能力、管理能力等;专业资格审查是资格审查的重点,主要内容包
括:类似工程业绩;人员状况,包括承担本项目所配备的管理人员和主要人员的名单和
简历;履行合同任务而配备的施工装备等;财务状况,包括甲请人的资产负倾表、现金
泥表等
资格后审在发布招标公告时应说明。资格后审的内答和重点与资格摸申相同
段标
招标文件中预先确定的地点。若有变化应提前告知投标人。我标人少于3个的,个得
2.招标规定
1)招标文件要求(1)招标文件中应载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日算起。
(2)一个招标项目只能有一个标底。标底必须保密。设有最高投标限价的,应当
2)资格预年
(1)招标人采用资格预审办法对潜在投标人进行资格审查的。应当发布资格预审
(2)资格预审应当按照资格预审文件载明的标准和方法进行。
(3)资格预审内容包括基本资格审查和专业贤格审查。基本资格审查包括经营资
(4)资格预审结束后,招标人应当及时向资格预审甲请人发出资格损审结采通知书
3)格后审
在开标后由详标委员会夜照招称文件规定的标准和方法对妆标人时员管进行甲量
4)不平等招材
招标人有下列行为属于不平等招标;
(1)向不同投称人提供有差别的信息。
(2)设定与项目不相适应的资格、技术及商务条件。
(3)对不同投标人采取不同的资格审查或评标标准。
(4)限定或指定特定的专利、商标、品牌原产地或供应者
(5)非法限定投标人的所有制形式或组织形式。
(6)对依法必须招标的项目。以特定行政区城或特定行业的业绩、奖项作为加分
(7)将应由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承位单位
(8)违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或其他组织参加投标
5大授何
(1)与招标人存在利雪关系。可能会影响到招标人的公正性。
(7)鱼位佰雷人为同一人重存在控股、管理关系的不同里位,个得参加同一称段
3.开标与评标
开标
(1)开标应公开进行。开标时间应与提交投标文件截止时间相间。升杯地点应为
第3篇机电工程项目管理实务标文件中列出危大工程清单,要求施工单位在投标时补充完要危大工程清单,并明确样
标。招标人应当重新招标。
开标顺序一开技术标一技术标答疑一评审技术标书一开商务标→评审商务标书→计算场
合得分、排序一确定中标单位→宣布中标单位一频发中标通知书。
员人数为5人以上甲数。其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。专
由招标人从招标代理机构的专家库或国家、省、直辖市人民政府提供的专家名册中随机
抽取,特殊招标项日可由招标人直接确定。
查,仪对筑带申查合格的我标人进行后联的评细评审。对夜术标和商务标按照细目的词
分标准分别打分。按公布的比例合成总分,并确定排名顺序,经招标人确认。最终宜在
甲标甲位
8.1.21工程招标条件与程序
程测量等理设场地动察报晋(对含E项日)。
强净安水1则北卯日1
应的安全管理措能,
人踏助现场及客疑安排;投标保证金要求;合同主要条款;评标标准及方法以及需说明
的他内
(2)开标程序:宜有投标单位名单一检查投标书一投标单位资格甲查→抽签确定
2评标
(1)评标委员会组成。一般由招标人代表和技术、经济等方面的专家组成,其成
(2)评申方法。广格孩照招标文件公布的评称办法和称准执行。百先进行资格审
(3)评标完成后,评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单
1。招标条件
机电工程项目的招标,应当满足法律规定的前提条件。
(1)项自已厘行审批手续并获批准,
(2)资金已落实,并在招标文件中如实载明。
(3)招标人已依法成立。
(4)初步设计及概算已服行甲批手续,开已获批准
(5)指标范围、招标方式和招标组织形式等应履行核准手续,并已获核准
(6)有招标所需的设计图纸及技术资料等。
2.招标文件编制的因容
(1)工程概元。
(2)已批准的项目建议书或可行性研究报告、主要经济技术指标等
(5)承包涩围(对宫上F项日M播出配雪零求应其疗水指称零求1
人4)现印规划部1确在的规划控湖涂件和用报经图。1称地庙。水文趣施。了
(5)供水、供电、供气、供热、环境、道路的基础资料、节能、环保、消防、抗
(6)对预行技不标准、规泡要求;各阶按的工期、质量、安全要求。如在施工招
(7)设备、主材供应方式及划分清单、工程量清单及王要设计图纸
(8)招标画及投标须知;投标书格式要求、投标截止日期及交投标书地点;投材
第8章工程招称投标与合同管理33B
进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见》(建市〔2019]68号)
明确提出:对于投标保证金可以保函的方式缴纳。
质、规模、结构类型,招标范围,标段划分,资金来源与落实情况,工程建设地点,计
划开波工日期、工程质量标准要求,标书费用,投标保证金及投标保函的要求,开标时
间及地点要求。招标人及招标代理机构的名称,办公地点,联系人,联系万式,公否
Ⅲ。利称限指名及标省精甲管科W答孝
何
人或作为评标的参考。合格孜称人不得少十3冢
的任何疑问做出解答,并将解客内容书面通知所有招标文件收受人。招标人对已发出的
招标文件进行必要的修改、补遗、澄清及对投标人答疑时提出涉及招标内容变化的,应
在投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者
修改的因容为招标文件的组成部分。
及投标文件未按要求密封。
交备选投标的案外)。
8第3前机屯工程项目管理实多
例加。任用和城考部讨部、国家万脚相单容们笑常六部1联管友作《大于加优指
3.招标过程与程予
1)招标过程
一般可分为发标丽准备、指标投称、评称定称三个阶段
2招标程子
(1)发布招标公告及资格预申公告。
主要内容:招标人名称,招标工程名称,项目批准机关名称,招称工程项日的性
子
①资格预审应由资格审查委员会(资格后审由评标委员会)按照资格审查文件
)小育程温性体准
3审查内容已在招标投标内容中刚述。
④审查方法:一般分为初步评审和详细评审,并采用打分的形式淘汰不合格投标
(3)投标人露两现场及招称文件答疑
招标人通知所有招标文件收受人并组织现场踏助,对招标文件接收人就招标文件
【4)投标、开标、评标。
591m51
(6)签订合同。
4发打
有下训值们2一N,T怀零加宗M与省状民双你
(1)投标文件没有对指标文件的实质性要求和条件做出响应。
(2)投标文件中部分内容需经投称单位置章和甲位负贡人签子的回木孩要水元
(3)弃虚作假、平迪投称及行师等违法行为。
(4)低于成本的报价或高于招称文件设定的最高孜称限价
(5)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件。
(6)间一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价(但招标文件要求提8.1.31程投标条件与程等
何单位和个人不得非法十彦。
性的法人、其他组织或者个人;与指标人单位负责人为间一人或者存在控股、管理关
的不同平位,不得参加同一称酸或看禾划分标段的间一指标项目投标
土要汉音规信、里重、数重及安装地点,上程量清毕,订竹和报竹力式,投不观泡
冰.1.期、面面。女学应外项保伊警水毒
的劳动寄源和材解资源情况(含价格):工程所在地的设备市场的租赁情况(货源及价
格
电等资源情况
大差异,就会带来无法弥补的经济损失。
肌重你维、字保、机、w用酒物不应称殊到脂1川素应脂11了
平和力量、施工组织等方面加以重点强调。
.授标条
111机甲1样理日口丹合格怀金件
(2)投标人资格已符合规定。并对招标文件做出实质性响应。
(3)投标人已按招标文件要求编制了投标文件。
(4)投标人已按招标文件要求提交了投标保证金
(5)我标人参加依法必须进行指标的项目的投标,不受地区或者部门的限制。任
(6)我称人有卜列情况个得参与投标:与招标人存在利害关系可能影明指标公正
投标干
1】时究招标义件
里点是校你人须知,管同亲就,改计图纸,孜标要水带式,工程犯制,供宽犯制
2工程叠研
11」性标1称到次银次规:1称所科重到即月法证决地乃称脉型面:1称所什
(2)工程所在地的目然条件、施工条件及环境、治安环境、气候、交通、通信、水
(3)工程业主方项目资金落实情沉及业主对工程项目如工期、质量、成本等关注重点
(4)克争对于的状况,尤其是经验、业绩、装备、技术等
(5)对拟分包的专业承包公可的考察,重点是资质、价格、技术及业绩等
(6)参加现场蹈助与称丽会叹交底和各疑
3)核得
对十固定总价称,因合同预行时是以总报价为基础进行结算的,若工程量出现致
3.标策
明正收你束略、往收标上作中非常最要、兀共体现往信管塑、竹格、蹈短上期
(1)突出目身优努、大扬其长、避其所短、尤其在业绩信管、施工装备、技术水
(2)类出上期日你,仕满足业王上期要求时,提出道当缩短上期的目称和其得
(3)通调质量控制的优势,提出优十业王提出的质量日称及实现日称的具体措施
勇考厚工程地你妆标与合同巧施;质量标准及其保证措施;职业健康、安全、环境保证措施:主要施工装备配备计
—些优条件。
无利润竞标法等方式进行报价。
可靠性及各项经济技本指称的保址猎距
洪等;交图日期及质量保证搭施。
划:主要设备及专业的施工方案细制;突出方案在技术、工期、质量、安全保障等万自
有创新,利于降低陆工成本。
正
T1N 日1H47PT
(4)向业主提出一些有利于隔低工程造价、绍短工期、保证质量的合理化建汉及
2)商务拟们们的策陷
(1)可采用不平衡报价法、多方案报价法、增加建汉万案法、我称丽哭然竞价活
(2)根据投标单位的目身情况及此次指称孜称的业王、竞争对手的实际情况硼定
4,投标书编要点
)技术标
I1IWfh芩福不I对常KHNW日1
像带计爷理年应本学件。年广17反门眼能特外保到亦拼件、面直到精险
②主要装置的配置及其描述,突出生产工艺、产能、电耗等特点。
③自动化配置描述,突出配置水平及间类在建或已投人使用的工)无进性比较
(④应用新技术和环境保护指标及其设计精述
6)根据不同地理位置对有关防止目然灾害的设计进行猫述,如抗震、玩台风、
(2)设备采购(对含P的项目);
①设备制造厂商资信、能力、夜术、业须的描述及选用原则和万法
②监道方案描述、突出质量控制计划、措随及包装、发运、交宽明保证猎鹿
(3)材料采的质量控制。
(4)施工装备配置突出无进的、天键的吊装、施工机具及测量、检满仅潘
(5)施工细织设计纲要:施工组织机构及主要成员情况;施工进度计刘及保证邪
商标
【I)阳介体N1TI化
①国家及省市、行业工程量计算标淮,工程计量与计价相关观定,工程量计
2)指标文件(工程量清单、合同条款、图纸、夜术称准寄)及其各疑、澄清政
③)与招标工程相关的技术称准观范等技术资科。
4)工程特点及交付称准、地助水文资科、现场蹈酚情况。
5)工程实施方案及投标工期。
⑥市场价格信息及价格变动预期、装备及管理水平、造价资讯等
2)其他相天贷科
《2)商务标的报价辅同
①按项目工作内容、市场价格、指标图纸、技术标准、工程变更、价格调整等因
第3篇机电工程项目管理实务付标准、和称投称万式、材科来源、便用工人采源等差异引起的价格变化要求,在合埋
请整相关份格后进行投称授份。
细能记符称,对价小理能十面工口小组温十人公而的都温对和职制
合利能管T地目到精。日班个清里增日M线理格一个极
目的条合单价及其合价和显价计价填日的价籍,且得个清甲项目应其填报一个报价
回已提交的投称文件,开书面道知指标人。补充、攀改的内答为孜称文件的组成部分
文件送达技标地点。
件。在开保营.日小得什并怀面计后
2应满足指称工程防在地的适价资讯、建改时间、建设地点、建改观模、完工双
都横地1力素。础1构不。可埋承羊。合间胞刻现发方w矿创1称1明部
案用里合国。物零求子格理粉1称重清里中所有清里地曰到际爷里反月
③采用总价合同,应补充完雪上程量清平,开完整填报工程量清平中所有清甲场
(3)商务标的报价区险因系
①工程数量对设备、材料采购及人工价格的影响。
2在价格调整范围和波动幅度内,市场物价变动及调整时带来的承包风险
3材料费、人工费、施工机其使用费等币场价格波动的影响
④单价合间中工程量清单缺陷、价格调整、计价规定变更和数量变化带来的求位
⑤总价合间中工程量清单缺陷责任、价格包十规定以及计价观期变更带来的水包
5,投标义件内谷
十
121法证作为人身请明业续作作为人号请明智程公样书
(5)联管你份议书(指标义件木表明个接空联合体推的值况下
【4)段标保证金。
行
为。
(7)项目管理机构。
【8)报分包项目信况表。
〔9)资格面查资料。
【I0)其他材料。
6,投标又件的送达
(1)投标人在招称文件所要求提交投称文件的截止时间丽,可以修改、补充或
(2)我标人在招称文件所要求强交我称文件的截止时间丽,将孩要求潘封的孜列
(3)招标人应当签收在搭称文件所要求强交我称文件的截止时间丽收到的我称文
身)往指称义件所卷求称空位称义件到能部制固后块次到位称义件个下括极
1.W正X叶NI解E1H
7)授标报置清取说明时要习
(1)孜标报价覆清或说明应仕工程开标后至定称刚进行
票书章1程招称程称与合间重班人应提供证明,其所报绿合单价不低于成本价或报价合理的支荷资科
回
H政.相M旧易豆WHN间本等N容
出小明MNW容双具与船怀X件零浓N偏不
细为、作管理件、作不件(通显不很」都卷冰。M河现说明
同杀件,也不可对孜称总价和投标工期进行修改
称报价澄情或说明。
调整,修止我价汇息后的总价应与我称幽内填报的我称忌价一数
以大与金簇为准,修止租应小与金额
以性怀品为。繁止1释重酒甲曰增们高订成潮
来不一。M以有甲明曰绿管甲为准。修上管们
8.2.1忌包合同与分包合同
设工程的建设单位或取得建设工程总承包资格的工程总承包单位。
的标准、规范及技术文件,图纸、工程量清单、工程报价单或预算书等。
(2)投标报价存在合理性疑问的,投标人应做出相应的澄清或说明
例如;材科综合单价与类似工程项日综合单价相比。非合理性偏低或偏高,孜利
(3)未按要求完格填写投标报价(溺报或未报).应澄清或说明
(4)叠清或说明的文件以书面形式发出给我称人的,我称人应以书面形式子以
(5)覆清或况明的文件及回复文件在评称、定称过程中应严格保潘。
(6)应载明孜称撒份登清或说明的上作程序、仔在的王要问题、要求澄清或说明
2)投标文件造清或说明的内智
(1)对不响应招标文件实质性要求的投标文件、应在投标报价澄清或说明报告中
之)则明M招标义件处知件安浓到你义件。明题位你义钟中的量小误不、细词
(3)投标人的叠清或说明文件不可变更指标文件观定的工程范团、工明要求及合
(4)在完成投称报价叠清或说明后,应对叠清或说明情况进行书面记载,嘱相我
3)投标文件的修止
(1)投标文件存在算术误差及细微偏差的可按规定修正、但投标总价不得做任何
(2)投标函(投标总价犀页)内填报的投标总价大写金额与小写金额不一致的。应
(3)所报的投标总价与已标价工程量清单项目填报的价格累计意额不一致的,应
(4)所报的已标价工程量清单项目的合价与其清单项目数量来以综合单价计算结
2样合同官坩
1.施工总包合同
建改工程鹿工合同有鹿工总包合同和题工分包合同。瓶工总包合同的发包人是姓
1)施工总包合同示范文率
(1)各种菔工合同示范文本一般都由协议书、通用条款、专用条款组成
(2)除合同文本外,合同文件一般还包括:中标通知书,投标书及其附件,有关
(3)在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
第3篇机电工程项日管理实勇果有);变用合同亲额及其附件;通用合同杀飘;夜术标准和要求;图纸;匕标价上
量清单或预算书;其他合同文件。
M神工件洛需日科后刚和则容重参时排往明m,身加你省
一金W着义件。w以前数各需训为。写用合涂级应机件细爷白出人备
的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及投权范围等事项、项目经理经承包人孩
权后代表承包人货责腹行合同。
包人之间的劳动合间,以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明
日到理。出Ⅱ增加时情用和1理」还误时工期出承R人承相
定的大数。项日经理不得同时担任其他项日的项日经理。项日经理棚需离升施工现横
时,应事先通知发包人,并取得发包人的书面同意。项日经理的通知中应当载明临时
代行其职责的人员的在册预业资格、管埋经整考资科,废人员应具备腹行相应职贾的
力
机人参求中都个称职到加曰的增到。书通知中以当数明求中物到押用。版机人市同
下体到军到。M情期与用管间涂额到N年。承相作N面针
提供具备施工条件的随工场地。
和i道
的交义配合,确保分包人孩照经批准的施工组职设计进行施工
应资质的其他廷筑业企业完成的活动。
2)合同文件的优先顺序
(1)合同迪用条款观定的优无顺序:中称通知书(如果有);孜标图及其附录(邓
(2)根据项日的具体情况可在专用合同条款内钩定合同文件的优无顺序。原期上
1与1所有爷间立件中制柄合细当面人说如合细义件所留出到补芥和繁改。意
3)合同中的承包入(项自经理)
1如日知排加为爷间当出人所认到人院。补种亏用管丽亲额中明曰到别
(2)项目经理应是承包人正式聘用的员工,承包人应同发包人提交项目经理与本
(3)承包人不提交上还文件的,项目经理无权履行职责,发包人有权要求更换项
(4)项目经理应常驻厢工现场,且每月在题工现场时间不得少十专用合同条飘
承创人而愁型极地曰给押制。以标通知万制人。并行得万创人书间重。
4】施上冠手包的职两
(1月固守人标供与守机工释相大到合种证件、担件和合种相大前释。回矿包
(2)组织分包人参加图纸会审。问分包人进行设计图纸交展
(3)提供本合间专用杀款甲约定的设备和设鹿;为分包人提供施工所要求的场地
(4)负责鹿工场地的管理工作,协调分包人与同一施工场地的其他瓶工人员乙间
2。能工方包后同
施工工程分包、是指施工总承包单位将其所承包工程中的专业工程发包给具有相
1)肺分包合同元范文本
(1」职上爷包管物东和义金到指制和十卷象减、W容句服上就假合相
(2)分包合间内容的特点是:既要保持与王合间杀件中相关分包工程部分规定的
第8量工程招标投标与合同管班44
一致性、又要区分两个合同主体之间的差异
与主合同相同。
发包人的所有义务与责任,间时应避免因分包人目身行为或疏简造成发包人违反发包人
与业主间约定的合问义务的情况发生。
人个得以钟侧控用撒可为创人与W于为年日括1作张系,矿制人小口松智的W不。
个得曰指物号部十到指今。中制人白w本为年曰括1能联系,精制提为市刻。并康相
1十
分包施工史有利于工程的进度和质量的分部工程:一些专业性较强的分部工程分包、分
包单位必须具备相应的企业资质等级以及相应的技术资格、如钢炉、压力管道、压力容
器、起重、电柳技术登格。
包合同不能解除总承句单位的任何义务与香任。分句单位的任何影响到业主与总承句年
位间合同的违药或疏忍,均为总来包甲位的适约行为。因此,总求包甲位必须重税开指
派专人负贾对分包甲位的管理,保让分包合同和总包合同的腹行。
合同世屋孕受相屋的积利和本担相应的贡仕。分包合同必须明确观定分包甲位的仕为
贡仕及相应的权构,包拈合同价款、工期、要词等。
句十有年目括大系。以架面钟个酒。w广输规部个型里个得把1和物机我银里
新架。部议即相国意上颜取管即级同丁年友和1《单上称银上方
现合间【东组义金有心一一3和是单上释银上写有写固《东报义金
GF—2003—0214,
8.2.2合同M险防范
主资信风险、外界环境风险的集中反映和体现。主观性合同风险和客观性合同风险的主
要衣现形式如下:
(3)分包合同所来用的语言文字和适用的法律、行政法规及工程建设标准一般应
2)施工分包人的主要责任和义务
(1)际非合间杀款为有约定,分包人应履行并承担息包合间中与分包工程有关的
(2)分包人须服从发包人卜达的与分包工程有关的指令。末经发包人允许,分包
1NL中 I程0月fN03PH
机理1释民承W用V讲们明日分间时M现因富
1报机细到示到置十信部到机地目:个意十十徐1称。能承机限有词
(2)签订分包合间后,若分包合间与息包合间发生抵雕时,应以总包合同为准。分
(3)只有业王和总承包甲位才是工程题工总包合同的当事人,分包甲位根据分包
14」介W爷间涂流与程明朝租程你。审x租小清。参前评与总承w爷间中的
4 1rF1alWS卫
(1)针对各种工程中普温存在专业工程分位的实际情况、为了规范管理、减少或
(2)分包管理是机电工程承包合同管理的重要组成部分
1.合同风险生要表现形式及防范要点
1)合同风险的主要表现开式
合同风险指合同中的个确定因素,是田工程的夏杂性决定的,它是工程风院、量
第3篇机电工程项目管理实务施期同不因价格变化而调整,承包人需承担由于工程材料价格波动和工程量在约定的满
动晶度内变化所带来的风险。
平的人贝参与谈判,加通合同风险在合同执行期间的管理和控制。
险、共相风险等管控风险方法:
主权担保。向国家出口信用保险公司投保政治保险。
生阿题南出现停付或廷后支付工程款的风险
期间,一些出际坝目的业干立行时本国资巾川率大幅卜张。从地加用孕相实的风酸
通过远明外汇买卖、外汇买卖掉期、货币期权等金融工具进行汇率风险的规灌。随着人
民巾国际化进程的加快,尤其是“一带一路”箔线国家与中国的货市互换规模的扩大
国际坝目中使用人民巾支付工程额的比例上升,有助于降低国际项目的财经风险
少国
(1)合同主体不合格
(2)合同订立或招标投标过程违反建设工程的法定程序
(3)合同条款不完备或存在看单方面的约束性。
(4)签订固定总价合同或垫资合同的风险。固定总价合同由于工程价格在工程实
(5)业王进约,范人工样张。
(6)熊约过程中的变更、签证区险。
(7)业主指定分包单位或材料供应商所带来的合同风险。
2)合同网险防范要点
【1)规范合同行为,破信守法。
(2)加强合同评审、评估、管控、认直组织合同评审。评估各项风险。选派高水
(3)加强索赔管理。以合同为依据、用素赔和反索赔来弥补或减少指失
(4)管控、转移、规避、消减风险。针对合同风险,灵活采用消减风险、转移冈
2.国际机电工程项目合同风险防范指施
1)项目所处的环境风险防范措旌
(1)政治风险防范
政治风险主要指项日所在国政局动荡、战争、汇兑限制和政府违约
防范措施:特许权协议必须得到东道国致府的正式批准,并对项目付款义务提供
(2)市场和收益风盛防湘
市场和收益风险主要指市场价格的变化而关联的收益损失的风险和业主资金链发
明机智服:社存钟议中。用张国面射灯地同行面奇桃征租候(王和保
【3)财经网险防范
财经风购干卷指利举、川承、外消只意举,外川日只租件常、例加,在会的风
的泥激:就日脂出原舍解状m青。大部分国你圳目的解舍干称以举不价数
(4)法律风险防范
法律风险主要指涉及相关法律法规的更改和变化所引起的项目成本增加或收人确
防范措施:明确因违约、歧义、争端的仲裁在双方都认可的第三国进行
【5)不可抗力网险防适
不可抗力风酸主要指超出通常状况下所能预料的范围或程度的自然灾善、疫情防
集B章工程招标授标与合同管理管F
管理薄弱等
完工风险由东道国政府和项目公可共同水担。
制浩节术。添扦古业监理公司或项目管理公司对施工盾量讲行严格管理
8.2.3合同陈约与变更
设计深度、技术难度、建设规模、项目实施计刘及工程量清平计价风险等因素,选择米
用单价合同或总价合同。紧急抢险、教灾或特别复杂的工程宜采用成本加酬金合同
合同中约定、合同约定不得背离招标文件中美于工程范围、工期、价款、质量等实质性
内
所需的全部费用。
同称准要求的合同工桂所需的全部贾用。
价格应视为已包含在合同总价中。
程变更、新增工程等合问价格消整的计价。
心第3系机电1程以日官理头
防泡猎施:对可孜保的各种小可玩刀风险进行保险
2)项目来施中自号网险防范指网
30n3
建设风险主要指项目建设期间工程费用超支、工期延误、工程质量个合释、安全
防范措施:通过招标竟争选择有资信、有实力的承包商。在符许经官期的改计上
(2)营运网险防范
营运风险主要指在整个营运期间承包商能力影响项目投资效益的风险
防范措施:运行维护委托专业化运行单位承包。降低运行故障及运行技术风险
(3)技术网应防范
技术风险主要指设计、设备制造、施工所采用的标准、规范。
防范措施:委托专业监造单位严格控制设备制造质量,关键技术采用成熟的设计
4txn
管理风险主要指项目在建设、运营过程中有因管理不善而导致亏预的风险
防范指施:组建或引人高水半的埙目管理团队,提高坝目精细化官理能刀
.合同选择
1)合同签订订方式进捍
(1)合同可采用单价合间、总价合间、成本加酬金合同等。根据工程招标图纸时
(2)实行招标的机电工程,合同价格应由发承包双方依据招标文件和投标文件在
)单价合同
(1)采用单价合同的工程,合同总价应包括按招标文件规定完成合同工程量清年
(2)分部分项工程项日清平仔在职陷的,应孩规定调聚谷同饼格。
3)总价合司
(1)米用息价合同的工程、管同总价应包指孩指标又件规泥,元成管同图张及管
(2)已称价工程量清甲仪反联合同总价的竹格构成,出现上程重育单献陷时,其
(3)已标价工程量清单的单价可作为合同文件的组成部分,孩合同药定屋用于计价规定和施工图纸、相关国家及行业工程量计算标准,按实确定工程项目及其数量
来以其项目成本单价,计算合同工程成本,并按合同的约定计算相应酬金及合同总价
语导合间价达调要。
预测利润实现的风险相对较大,应制定风险对策,分解、落实合间任务。
次、精补渝件。脂11明。国性能相治。合面部节其。指四需种,短
和保修、条器程序和争执的解决等。
内容、观定和程序,丁解合同双万的贡仕和工作泡图、各种行为的法律后果等
日标
同杀文所观定内答进行对比。内容包括:工程变更;工程质量是杏符合合间要求;工
有无延长,原因是什么;有无合同规定以外的鹿工任务;成本的增加和减少;对各施工
单位所负责的工程进行跟踪检查、协调关系,保证工程总体质量和进度。
4】成本加的金合同
采用成本加酬金合同的工程,合同总价为暂定价,应依据招标文件、合同约定的
5)合司丁时应要底的丙素
(1)发承包双方的合同义务及责任。
(2)工程保壁及保壁费用《
(3)工程保图及保证金金额、
(411释0重杯库.以应十警私科时论器水
(5)工期变化、工期要励、工期延误的赐偿费。
(61人1智立M和部团1人1合与用顺口修水
(7)坝何款比例、扣回万式,进度叙支付,过程结鼻支付。受工结算支付
(%11.释0重保证第测M用为双孔时限
(9)工程量清单缺陷、物价变化、法律法规及政策性的变化、工程变里、工程家
(10)违约青仟以及发牛合同价款争议的解决方式
(11)合间履行及工程价款相关的其他事项。
2合同
)合同分析
(1)分析合同风险
如果签订的是长建设周期的尚定意价合问或垫资合间,期项目资金的回毫风险利
【2)合同条款的分析与澄清
包括:合同的法律基础、水包人的王要任务、发包人的责任、合间价格、计价方
2合同画
11)理数符机果V马如曰得去人的讲行℃既。矿析合细治义。额系会期中刚下
(2)将各项任务和责任分解落室到具体部门、人员或分包单位、明确工作要求利
3合同控电
(1)合照际与控市
在合同期内,就工作范围、质量、进度、费用及安全等方面的合间执行情况与合
(2)合向实胜的响差分初
内容包拈:产生偏差的原因分析;合同实施偏差的贡仕分矿;合同实随稻势分矿
第急章工程招标投标与合同管理组织措施:技术措施:经济循施;合问猎瓶。
序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安金、进度、工程款支付等进行全过看
的理
制和记录、保证分包工程的质量和进度满足工程要求、保证分包合间的止常般行,保
记K制理11同世
报请篮理(业王代表)进行程查。分包单位对并上、天硬上斥父聚、峻上频收等过程
自行检验合格后、均应事先通知总承包单位组织预验收,经认可后由总承但单位通知业
十叶。
方案、质量保让体系、质量保让蓿施、安全保证体系及指题、能上进度计划、能上进质
统计报表、工程款支付甲请、隐蔽工程验收报告和玻上交鞍报否等文件筑释,提出申杨
意见并批
果的,总承包单位可按合同的定终止分位合同,并按合同追究其责任。
行际合评价。
计划渣重、旅工条件变重、合同当事人的变化等:设计变吏主要包括更改有关标高、基
线、位置和尺寸等。
更事项应当办理批准、登记手续的,如果没有展行法定程序,即使当事人已协议变更
合同,兵变史内容也不发生法律效力。
3第3篇机电工程项目管理实豸
(3)合同实硅的伯差处理
根据合同实施偏差的分析报告,确定应该采取的调整措施。调整措施可以分为
4)工程分包合同营理
(1)意承包单位对分包单位及分包工程的合同管理,应从施工准备、进场施工、工
(2)总承包单位应派代表对分包单位进行合同管理。对分包工程施工进行有效
(3)分包单位工作中的停检点应在目检合格的丽提卜,由总水包平位检查合格后
(4)息求包单位应及时检查、审核分包单位强交的分包上程鹿上组职仅计、能
(5)若因分包单位责任造成重大质量事故或安全事故,或因违章造成重大不良后
(6)分包工程线工验收后,总承包单位应组织有关部门对分包工程和分包甲位进
3.合同受中
1)合同变史分类
合同变更分为约定是更和法定变更。
2)合同要更的成立系件
(1)合同关系已经仔在g
(2)合同内容发件变化。如工程变里主要包括工程量变更、工程项目变更、进度
(3)经合同当事人协商一致,或者法院、中税庭裁决,或看碳引法伻且接规定
(4】面量决理。型法规刘管间等中们孔有零浓。得中以行管求
例加,在渐国深重大加目和国你价作坝目孝时。当法律、行蚁法规观建管间堂
3)合同变虫的范压
除专用合同条款另有约定外,合同履行过程中发生以下情形的。应进行变更
(1)增加或减少合同中任何工作,或追加额外的工作
(2)取消合同中任何工作,但转由他人实施的工作除外涉绿肢解分包。
到止时,发包人有权将工作或部分工作交与第三方进行,费用从分包商进度款中扣除或
在分包商的限约保欧中扣除,
行该受更指示的埋田。求包人认为可以执行合问变更的,应当书面说明实施该变更对
合同价格和工期的影响。且合同当事人应当按照合同变更约定的定价原则确定变更
时坐化稻度超过规定的,或已标价工程量清单中无相同子目及类似子目单价的,按照合
理的成个与利润构成的原则,田合同当事人商定或确定变更工作的单价
世人应往双同承包人横父的变更调价甲请后的规定日别内审查完平并报送发包人,发值
人对变史啊竹中请有并议时,比翘知本包人像改后重新提交。发包人应在求包人提交型
更消价甲请后的规定日期内审批完事。发包人逾期未完成审批或未强出异汉的、视为认
可承包人提交的变更语价申错。
终止;因解除而路止;因抵销而终止;合同因提存而终止;合同因免除债务而终止;合
同因混同而止
协汉或者一方行使约定或法定解除权的方式,使当事人设定的权利义务关系终止的
仃为
当通过解除行为;效果是合同吴系消灭。
质,当事人可以要永饮夏哪状、采取其他补救猎施。开有权要求赔偿损失
(3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性
(4)改变工程的基线、标高、位置和尺寸。
4)合同变电的实用
(1)发包人可以取消任何工作,但不得随意转由他人实施。否则属于违约行为,目
(2)在分包商不能孩合同约定的质量、进度等条件完成工作,且无有效措施予以
(3)求包人收列发包人下达的变更指示后,认为不能执行,应立即提出不能预
5)合同变更定价的原则及程序
除专用合同条款另有约定外,工程变更定价按以下情况处理
(1)已标价工程量清单中有相同子目的,按照相同子目单价认定。
(2)已标价工程量清单中无相同子目,但有类似子目的,参照类似子目的单价认定
(3)变更导纹实际完成的变吏工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量
(4)承包人应往收到变更宿示后的规定日期内,同发包人提交变更消价申请。发
(3)因受更引起的价稻调整应计人最近一期的进度款中支付。
4.合同的终止与解降
1)合同的终止
根据《中华人民共和国民法典》规定,合同权利义务终止的原因有:因腰行完毕而
2)合同的解防
合同解除是指在合同有效成立之后至合同没有履行完毕之前。当事人双方通过
(1)管同解除的特征:是以有效成立的合间为对象:须且各似那的解险备件,
(2)合同解除可分为约定解除和法定解除。
(3)合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据题行情况和合同性
第B章工程招称按称与管同登理8,2.4素语的类型与实成
的外部障碍或条件索赔:不可抗力事件引起的索赔:其他索赔,如货币贬值、汇率变
化、物价变化、政策法令变化等原因引起的索赔。
方与供应商之间的素赔:总承位方间保险公司的素赔
赔;有关价款方面的索赔;有关工期的索赔;特殊风险和人力不可抗拒灾害的累好;工
程暂停、终止合同的累赔:财务费用补偿的案赔等
造成的时间。费用扬失。
造成了时间、费用的增加,
缺陷的修复所发生的损失或费用,
1,索篇的起因与分类
1)素晓的起法
(1)合同当事方违约。不履行或未能正确履行合同义务与责任
(2)合同错误。如合同条文不全、错误、矛盾等。设计图纸、技术规范错误等
(3)合同里
(4)工程环境变化,位括法律、物价和自然条件的变化等。
(5)不可抗力因素、如恶劣气候杀件、地震、投情、浜水、故手水念考
2)系培的方类
(1)按照素赔目的和要求分类
①工期累赔、一般指承包人问发包人要求处长工期
②费用累赂、即要求补偿经济预天,调整合同价稻
(2)接照系器事件的性质分类
包括:工程延期索赔;工程加速索赔;工程变更索赔;工程终止索赔;不可坝见
(3)按照索赔的有美当事人分类
包括:意承包方与发包方之间的索赔:总承包方与分承包方之间的索赔:总承句
承包方向发包方的索赔有以下几类:因合同文件引起的索赔:有美工程施工的索
2,室语串件和条件
)索事件
(1)发包人适反合同给承包人造成时间、费用的损失
(2)因工程变更(含设计变更、发包人提出的工程变更,以及承包人提出的变更
(3)由于发包人对合同文件的歧义解释、技术资料不确切。导数施工条件的改变
(4)发包人要求提前完成项目而造成承但人的费用增加
(5)发包人延误支付期限造成承包人的损失。
(6)对合同规定以外的项目进行检验、且检验合格,或非承包人的原因导致项目
(7)非承包人的原因导致工程暂时停工造成的损失
(8)物价上涨、法规变化及其他原因造成的损失。
2)索读成文的年件
(1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失
(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或网
第3篇机电工程项日管理实劳任
法规、标准、规范及工程理设倾例世可作为依据。
赔应附有发包人认可的记录和计算贤料及相关的证明材料。
应施工机概进场,达到施工程度因未有详细图纸不能进行施工时应进行机械费用索赔
应根据合同条款及时进行索好。该类索赔计算万法:在悉劣气候杀件并如影明的第一大
为配算日,恶劣气候条件终止日为索赔结束日。
家赔。计算万法:承包人收到发包人书面工程变更指令或发包人下达的变更图纸日期为
起算日,变更工程完成日为素赔结束日
承也人无法微止铜打具、则特味报情见孝。该委加目一带案新1称额管增加或需重
投人新工艺、新设备等。计算方法:在承包人未预见的情况开始出现的第一天为起
目,终止目为素需结束目。
拆过、迫陪封内、用地的出人权和使用权等而引起的索赔。根据发包人批准的施工计
影响的第一天为起算日,经发包人协调或外部环境影明自行消失日为索赔事件结束日
该类项日一般进行工期及工程机械费用索赔,以及索蹈人员窝工费用
项工作的目期为素赔结束日。
当索赔事件造成现场损失时,还应注意现场照片、录像资料的完整性,且打印说明后请
发包人签字
言,说明系赔事件目削的预天飘额影明桂度及费用家赔的依据
交最终索婚译细报告,形成正式文件。
(3)本包人孩合同现定的程序和时间提交索赔意间通知和索赔报告
3.施工索培的实
百同义件是案赔的最土要依描。引立管同所依搭的或在专用杀额因药定造用法律
)提出系店意向干
(1)索赔意向书递交发包人签字确认。必要时承包人和发包人一起到现场核对
(2)索赔意同书运父发包人签子确认后要及时收集证据,所有工程费用和工期案
(3)辨别何种原因导致索赔及起止日期计算方法。
①图纸延期发出的索赔。在施工前准备阶段,该类项目一般只进行工期索赔,相
②恶劣气候条件导效的索赔。分为工程损失索赔和工期素赐。在建项目未投保时
词上程堂坐手数的素酯。为1释障1如目增加面局瓶尺才。数骨香体第而叫配
4个可预见事件引起的索赔。田于在上程投标时仔在图献个全等情沉,有些项
⑤外部环境影响引配的索黯。这是属于发包人的原因,由于外部环境影响如征地
6发包人指令导致的索赔。以收到发包人书面指令时为起算日,按其指令完成其
⑦其他原因导致的承包人的索赔,视具体情况确定起算日和结束日期
2)微好同期记录
从家赔事件起算日起全常婚事件结束日止。认直做好间期记录。记录内容那字整
3)提文详地情况报言
仕索赔事件的进行过程中,求包人应同发包人提交索赔事件的阶段性详细情况指
寿双身后设三
(1)当索赔事件所造成的影响结束后。承包人应在合同规定的时间内向发包人损
用号草工柱把标控标与合间重件等。包括本项费用或工期索赔有关的各种往来文件,承包人发出的与工期和费用索赠
有关的记明材料及详细计算贷释,
能成为系籍凭证。
仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼解决。在双方未能协商一致的情况下,仲裁或
诉论是能工素始最后的手设,
招标。其有A、B、C、D、E五家承包商参与投标。轻资格预审,E公司因是民管金业
而被取消投标资格。E公司提出抗议,但未被采纳
程中,因A公司实力校猛,但报价信高,评委与其协商让其总价下浮5%,道到A公司
拒绝。在评标答疑中、详泰问目公司应如何进行设备监造、日公司面答特流有音盾的者
业技术人质驻厂监造,并认真进行出厂戴设备的脸收、包装和发适、当问及监造大纲还
应包括哪些内容时,B公司无以对答。许委还问道;锅炉烟风道安装中的非金属补偿
有什么作用”施工安篮时有哪些要求?锅炉烟风道安装示意困如图8.2-1所示
接空气预热警
出口稻道
(2)承包人的正式索赔文件有:索赔申请表、批复的索赔意向书、编制说明、附
4。施案培的注意要点
(1)承包人必须按照合同约定的程序和在合同约定的时间内进行索赔
(2)承包人提供的施工索赔证据必须确实充分;索赔必须经发包人签字确认后,
(3)索赔由承包人提出,经双方友好协两、调解解决。求包人还可以委孔律帅同
第3前机电工程项目管理实务
【案例8.2-1】、背景
某火力发电厂建设工程总投资额50000万元。该工程以PC的承思形式进行T公开
评标委员会面8人组成,全部由建设单位的领导和一名工程技术人员组成。评标过
二问
1.E公司提出抗议是否合理?说明理由
2.本工程中评标委员会构成存在哪些问题
3过明A公司拒绝下浮总价的法律依摄
4,设备结造大鲷应包括些内容?
5.图8.2-1中的非金属补偿器有什么作用?
丰盒属补器
刚风3-1铝炉树同道客装示章路
事盒国补
接引国机定投标人的所有制形式属于不平等招棒。本策例是公开招标,招标人取消E公司投标
格就属于违法行为。
还应有从专家犀中随机摘取的专家;译委专家缺经济音家:技术和经济音家人数来达
评委总人数的2/3以上g
分体现公开、公平、公正,一旦公布、即不可更改,否则就不公平、公正,也避觅暗
操作之嫌。故A公司拒能下浮总价得合《中华人民共和国招桥投标法》规定。公布后的
报价不得更改。故A公司做法正确。
管壁的热胀力和作用在网件或支架结构上的作用力。
合同约定,悲工期36个月,支付币种为美无。设备全垂由中国制造,所有技术标准
规范全部执行中因标准和规范。工程进质软每月10日前接上月实际究成量支付,坡工
验收后全部付清、工程进度歌支付母拖欠一天,业主常支付双倍利息给A公司。工程衍
格不因各种贾率、江率、税率变化及各种设备、材料、人工等价格变化而作调整
30万美无;原材料涨价,增加赞用150万美元;所在国劳务工因工资待遇罢工、工期建
误5d,关计增加劳务工工资50万美无;美元既值,损夹人民而1200万元;进度款多次
拖延支付、影响工期4d,经济损炎(含利意)40万美无:所在国视率提高、税款比原
来增加50万美无:道遇百年一遇的大洪水,直接经济损矣20万美元,工期拖延10d
行中还对电动机进行了检查。
均运到设计要来,业主及时鉴发破工证书升于以结鼻。
三、分析与参考答案
1.E公司抗议合理。因为《中华人民共和国招标投标法》明确规定,招标人非法阴
2.从评标委员会构成要求入子分析,本景例评标委员会构成存在的问题有
评委不应是8人。应为5人以上哥数组成:译标李员会不应全部是建设单位人页
3.从《中华人民共和国招标授赫法)规定入子,既然是招标而不是议标、就要充
4.设备置造大纲主要内客;
(1)制订监造计划及进行控制和管理措施
(2)明确监造单位。
(3)明确监造过程及全程监造或重点部位监造
(4)配备有资质的监进技术人员,
(5)明确监造的技术要点和验收实施要求。
5,困82-1中锅炉烟风道上的非金属补偿器的主要作用:补偿管道的热仲长,减小
【系例8.2-2)
一荷
A公司以E院又钥慙总水间稳或甲标非洲北部一电力工程珀日,申标价75化事矛
施工过程中合同抗行情况;当地发生短期局部战乱。造成工期延误30d,窝工损头
电动机调试时。做了电动机的单机议验和空载运行,对电动机微了耐压试验。试运
员荷试运行时、出现短管得机,设备嗓声超标、经修星、反置测试、各项技术指标
二问
1.A公司中标的工程项日也会哪些承白内容
菊8章工程招标投标与合同管理354
行直至投产运行(无负荷试适行、负符试远行直至达产达标交钥匙)
风险;财经风险(利率、江率风险);法律风险;不可机力风险
均不能索赔;由A公司自身原因造成的事件不可索赔,如本因另务工要工;发生不可执
力事件、如短期局部战乱、百年一通的大满水,仅可索赔工期、费用各自承扭;业主质
因造成的损失,可索赔工期和货用。
滑环及电制的工作情况正常:检查电动机温度。不应有过热现象;振动(双拆幅值)不
应大于标准规定值:滑动轴承温升和滚动轴承温升不应超过规定值;电动机第一次启动
一带在常籍信沉,卜请打。v看承行间为h,升忆或即动税四数重流
主要控制点正点到达、装置运行平稳、可靠;不发生重大设备、操作、人身事故,不发
生火灾和爆炸事故:环保设施做到“三同时”,不污染环境
公司分包B公司承担:合同工期为214d〔3月1日一9月30日),并的定工期提商1
奖励2万元、延误1d罚款2万元。合同签订后,项日开始施工。
位A公创开工时间址后】10
工人员对该周门选行了外观质量检叠,同体冗好,开君灵活,立即妥袋于管路上。监理
工程师发现后,要素将不铸铜同门桥下进行检验,后经试验合格又重新妥蒙。因以上两
事件造成设备妥蒙计划延谈,A公司向建设平征甲请工期顺延25d,被延设平但拒绳
A公司施工人员加班赶工。最终使污水处理厂的设备安装工程在9月20日完成
程验枚擅自投入使用。使用3d后,发现设备安装存在盾量问题,部分不锈钢管道接头的
焊蛙渗漏严重,被迫修止使用。经查,是焊工违反工艺纪律,焊糙存在大量气孔、造成
管接头液体渗漏。建设单位要求A公司通工掩修,轻加班赶工,于9月30日通过验收
2.恐承包除项目买施中的自身风险外。还存在哪些风险?
3.A公司可向业主索赔的工期和贤用金额分别是多少
4,试运行中应对电动机进行哪些检贡?
5.员荷运行应符合的标准有些?
三、分析与参考答系
1.A公司中标的工程项目包含:设计、设备和材料采购、土建和安装施工、试过
2.总承包除项目实施中的自身风险外,还存在的风险有:政治风险;市场和收益
3.EPC总承包模式总价包干、不做调整,因此原材料涨价、视率提高、美元贬值
可索结工期:30+4+10=44d
可常赔货用;40方美元g
4.试运行中对电动机进行检查:电动机的旋转方向应符合要求、无杂声:换向器
5.负荷运行应符合的标准:生严装置进续运行、生严出合格严品;员荷试运行的
例8.2-3
A公司中标某污水处理厂,A公司负责设备的采购和设备安装工程,土建工程由A
因B公司的原因,污水处理几的土延工程起候丁10d万父付给A公司这行饭音要苯
系工订精甲因能管意的限因,A公引订网的不餐额确11就读1d到面。A公词病
污水处理厂工程完成后,建设单位因当地环保管理部门的要求。于9月21日未经工
第3篇机电工程吹日管理实为但所行望用常醋.A公式配间H公需酷
脸压力为间门最大九许工作压力的15倍。留封试脸压力为画门最大允许工作压力的1
倍,试脸持续时间不得少于5min;试验的水中氯禹子含量不得题过25×10
试。
所以本工程实际工期是195d,合同工期214d,工期提商了19d,故建设平位给于A公
司38方元补怪。
程液工验收的同时,由A公司向建设单位发道机电安装工程保修证书、保修证书的内容
包括;工程隔况、设备使用管理要求,保修范图和因客,保修明限,保修情况记象,佣
修说明,保修平位名称、地址、电话、联原人手。
_问
1.国B公司延误的工期,A公司能否向建设单位进行贾用索赔
2.运达施工现场的网门屈进行哪些试验?如何买施
3.不物钢管通焊接后的检验网客有哪些
4.A公司能否向建设平位索赔工明提丽哭励贸?常赔多少提可哭励货
5求工程的唐量间驰历由帽个里行值青格理7堡修证书为哪慙因室
三、分析与琴考答离
1.B公司延误的工期,是A公司与B公司的合同执行问题,A公司不能向建设津
2.送达施工现场的不错钢同门应进行死体的压力试验和留封试验。网门的秃体词
3.不锈钢管道焊接后的检验内答:外观检验,焊糙无损检测,产雷性试验,强履
4.建设平位在9月21日程自使用,以古有建设工程之日(9月21日)为坡工日期
5.本工程的质量问题是A公可造成的,由A公司员责修理升水担修理贸用。在工
需出草1存和称税称与者间置坩 359,1施工进度计划
9.1.1 施工进度计划的类型与编制
分部分项工程施工进度计划。
划、句施工进度计划和周作业进度计划。
管道工程旅工讲度计划和通风字调工程施工讲度计划等
机电工程常用的有横道图和网络图(双代号)施工进度计划
基本数据、右侧用横道线表示施工进度计划时间
使于工程施工的实际进度与计划进度的比较、便于工程劳动力、设备、材料、施工机板
和登金需要量的计算及安排
关锂工作和关链线路、也就无法反映整个施工过程的关键所在,因而不使于施工进度找
制人员抓住主要矛盾、不利于施工进度的动态控制。
1。施工进度计的类杂
(1)按工程项目分类:建设项目总进度计划、单位工程施工进度计划、
(2)按计划周期分类:年度施工进度计划、李度能工进度计划、月度施工进度计
(3)按机电工程专业分类:设备安装工程施工进度计划、电气工程施工进度计划
2.施工进度计划的表示方法
施工进度计划表示的方法有横道图、网络图(双代号、单代号)、流水作业图表等
1)横道陶施工进度计划
(1)用横道图表示的施工进度计划。表的左侧是工作名称及其工作的持续时间等
例如、用横道图表示的某机电工程旅工进度计划见表9.1-1
(2)横道图施工进度计划组制方法直观清断、容易看懂旅工进度计划编制的意图
(3)额道图能工进度计划不能反映工作所具有的机动时同、不能反映影响工期的
设备材料系购
配电设备安装
主机说衙安葛
控设备安装
起套设备安装
试运行调试
验收交付业主
工作内容
施工准备
基验
管烂施工
第3篇机电工程项日管理实务
高
表9.1-1 某机电工程施工进度计到
范进府色性
看本睛油做本章自测题工中的矛盾。由此可见,利用横道图计划控制施工进度有较大的局限性。横道图施工进
度计划适用于中、小型项目或大型工程的子项目
业施工队伍在时间和空间上连续、均衡、有节奏地能工,且相邻专业施工队伍能最大附
度地搭接作业时,机电工程可采用流水施工组织方式。机电工程流水施工进度计划常采
用横道图表示。
织旅工、流水旅工横道计划见老9.1-2、表中方半部分表示施工讨释。右半部分横坐衍
表示流水施工时间安排及施工讨程或专业旅工队伍的施工讲度安排。缩号①②……表示
不同的施工流水段(楼层)。
和空间状况形象直观。专业施工队伍能尽可能利用工作面连续施工,工期较短、且单位
时间内投入的劳动力、施工机具等资源均衡、绘图也简便
相互关系的网络图。例如。用双代号网络图表示的某机电工程瓶工讲府计划如图9.1-
所示
结合支架倾制、安装
(4)工程项目规模大、工艺关系复杂时,横道图施工进度计划就很难充分暴露能
2)流水饰丁横道图讲度计为
当机电工程果用多种专业施工队佰、作业面可以划分为多个均衡流水段时。各者
例如:某数损中心工程F2~F4为机房包间标准层、管道工程按楼层划分流水段细
管道安装、试压
采用横道图形式表达流水施工进度计划,施工过程及其先后顺序表达清楚,时间
3)双代号网络图施工进度计划
(1)双代号网络图施工进度计划是用箭线和二端节点表示工作内容、工作时间和
血工过程
道保
设备吊装
设备配管
素9.1-2 某数据机房格F2~F4管道工程流水施工横道计
施工
备订货
0d
6o
图9.1-1 采机电工程施工进度计列(双代号网络图
3Od
2O
电气设备安装
控制设备安
30d
2od
施工进虚安排(d)
配套设趋
商试2d
1od
菊S莓能工进屋管理
乙图训时态计。根部玉利主作。明合加作机
时间;双代号网路计划可以利用计算机进行计算、优化和商整瓶工进度
便于找出施工进度计划实施中项目管理的重点。
进度计划实施时、合理调度人力和物力、使施工进度计划执行平稳均衡,有利于降低属
工成本
各类施工进度实时数据、使于判断施工进度计划执行的偏差数值和施工进度计划调整的
点部位。
计划的基础上。添加了时间坐标尺度(图9.1-2).时间坐标可以是:小时、天、周
月一作等图1补所训帮基化答调图地1外语到和指指1
训,目理训天部利意解,机病量明相0
工作之间的时间间隔、各项工作的量早开始时间、最早完成时间等六个时间参数
施工过程
管道安装
单体设备安装
本体
电气安装
仅表安辇
绝热
工
工程施工进度计划要配合建筑工程施工进度计划,建筑机电工有施工进度计划的工明
称与建观上程的上期目标是相同的,父上要收洁动地是防同的,所以其表运的形孔型
致的
进度计划要符合机电工程施工进度计划的安排。机电工有施工进度计划和土建工程施
进度计划的表达形式叫依据各目具体情况近行选定
(力1观作分备图的1补所计账籍明确为次加1忙了面部理去系。指可
(】见化答陶路图地1讲所矿现以口联冲地丨1前长到大型龄利去部1作
(4)双代号网络图施工进度计划能反映非关铿线路中的机动时间、可以指等施工
(5)双代号网络图施工进度计划能用于计算机软件编制及项目管理,可快捷得出
4)双代号时标网络图施工进度计龙
双代号时标网络图施工进度计划是按各项工作的量早开始时间编制的双代号网结
5)施工进度计划表达式的进择
(1)建筑机电工程施工进度计划是以建氛工程施工进度计划为王线的,建筑机电
(2)工业机电工程施工进度计划是接生严工艺流程进行安排的、土建工程的施工
(3)鹿工息进度计划节点较大,划分得也较租,各专业上程相互制药的依赖天新
算3机田T州项同量理
钢界安装
i
图9.1-2某机电工程施工进度计划(双代号时标网络图
d
管道
单体设备档
电气安装
d
仪表安袋
绝共工
达
dd
试运
镇炉
试酸训
d I12d1150d I140d I13k
供、师 i运行
负荷和有张附话量工都中数清搭,用称面图考不数科
程设备、特殊材料和大宗材料采购供应简未全部清晰,为使于调整近度计划。用网路医
不好
期、资激、费用等目称获得最住的效果,应能最大限度地调动积极性,发挥投资效益
线后支线等施工基本顺序要求,满是质量和安全的需要,注意生产辅助装置和配套上样
的安排。据足用户要求。
件,加以分析对比及必要的修止,最后棚认各填工程的持要时间
点,优先安排工程重天时工乙生广土或,工作安排时婴保证里点、兼顾一散
提高生产率和经济效益,
用。考虑各种不利条件的限制和影响、为施工进度计划的动态控制做准备
9.,2地1进度计列的头地
个分部分项工程的施工进度计划中,接单位工程施工进度总工期要求,进一步落实分部
分项工程的完工时间。
通过卜达鹿工任务书的方式把分部分项工程鹿工进度计划和施工任务备实到每个作业
到种明日明。示地口明。深进日示根敬氧。现动为年利。十机因意到排
深:图维1讲府订训。管1迅怀讲考。希边咏讲再与T府讲行红教酸
命不得、雕1.4预、雕1.官理W等
与分析。结由统计报表,
确保总工期如期元成。施工进度的控稠措施应洛实到具体预行人、工期日称、廊上仕
务、近度程查万法和工期完成考被办法等
(4)机电工程规模较大、专业工乙关系复杂、副约因索较多,距工设计图纸、工
3,施工讲度计编制的要点
(1)编制的机电工程鹿工进度计划在实施中能控别和调整,使十沟迪协调,使工
(2)确定机电工程项日庵工顺序,要突出王要工程,要满足无地卜后地上、无十
(3)确定各项工作的狩续时间,计算出工程量,根据类似题工经聚,结合施工
(4)往硼定者坝上作时开跋上时同和相互拾接协圆天系时,厘分消土次、抓住用
(5)编剂施工进度计刘时,应满足连续均衡的施工要求,便赏源得到允分的利用
(6)愿工近度计划安拜中留出一些后备上程,以便在施工过程中作为半衡调剂使
1.施工进度自际的方解与洛满
(1)组制单位工程施工总进度计划,确定施工总进度目标,开将此日标分解到每
(之)根微里上释服上讲得订划强期到矿司矿提上称职上拼屋订划加经班语英
Z.P 1HBLT7H1=H
1)种他1讲哲矿明下行是怀册府到记或。补影运记能班个矿部分地1称地
例。称管去部1作讲海、1平时秀到利用。1作彻括大系到句价、重上行眼司
(2)跟踪施工实际进度,对工程量、耗用人工、材料和机概台班等数量进行统计
3.施1进度计戈的控与高室
(1)项日总进度计划应迪过编制的年、月、周施工近度计刘进行控制,逐级洛实
面成项日部将分包工程施工进度计划纳人项目总进度控制范防、并协助分包单位解决项目进
度控制中的相关向题。
中断、供应数量个是或供应时间不能满是要求,或由于工程变更引起物资需求的数量变
更和品种受化时,应及时调整钧资供应计划。
度计如,开对通成的工期姓误及经济预天进行素赔。
承诺。跟踪计划的实施并进行监督,当发现进度计划执行受到干扰时,应及时进行调整
9。2他开度控击
9.2.1影响施7工进度的因素
#1 账 11r导
释米叫。部明雕1人面时1需万能.部制重1讲再
。。1p计。
金、环传订划位有及时甲征。服上沉有及下指。汉有及到意当称物智。
的电工进
运抵瓶工现场检查时,发现其质量个符合有关标准的要求,到场的设备和材科验收个合
格等现象会影响施工进度,
施工组织、协满及管控能力较差、施工进度计划编葡失误、施工方案、旅工方法不当
距上人员佩少,项目施工管理混乱,现场各施工单位协调不好,分包甲位适纲等,都会
响能工进世。
年.小古和整切石工张I1
制1讲时一、消而验时整会教1开唐
等,影响施工进度。
乙)M能信增曰服上点拼房订强而脊亏w到包1称银1讲府订并组数我服
(5)往进度控湖中,棚保物赏供应能满是进度计划的买现。当友现物资供应出规
(4)当由十建改单位原因不能满足施工进度要求时,应教促建改单位执行施工进
(5)预行鹿工管同中对进度、并工及姓期升工、背停施工、工期姓资、工程玻工时
1.1程建设各琴与万对施工进度的影啊
1)直接参与单位对施工进度的影而
影响机电工程鹿工近度的直接参与单位王要有建设单位、设计单位、监理单位
11)架里N到解因,靠管爷河有微注。1称氮个眼指时个行。影合。
27以矿果以到眼因,服1图班河得情矿现柳偿业图张意以。宿组1称怜1里
(3?指理量以到现因:理机构管邦强两。出抑人和个示。雪排个到。能1
(4)供货)家的原因;供货厂家适约,设备、材料没有按计划送达雁工现场,或
(5)题工甲位的原因;施工单位目身的组织管理、技术水平较做,项日部在现场的
2)接参与单位对施工进度的影
1称面括意与果以列m1讲所到影调十零有单W。出不、世出、出工、℃指、
1」可取单议管即部到配因:服1钟用汉得及印机。倍能增曰并1还。
(2)供电部门的原因:供电方案没有及时设计、审批,进线电短敷设、供电延说
弹a编皂工性回宫姓共学响施工进度
影响承包单位的材料采购、劳务费的支付,影响雁工进度。
工单位要求施工修改,都会影啊而工进度。
相天单位解决而查成上明我处。例如;在东南治海夏李施工,通到台风暴用,影响施工
进
有关标准的要求,到场的设备和材料验收不合格等现象都会影响施工进度
按计动到达距工现场。
工进度计划的执行。
业分包单位不能如明履行合同等现累都会影明施工进度。
9,22地进度控声指
而人贝及具牙工;络头各层次的进度控制人贝的仕务和赏仕
计易卖胜中的程套分制度,
加人等。
制度和进度计划实施中的检查分析制度
矾槭的可性
(3)供水部门的原因:供水方案没有及时设计、审批,进水管道施工延误等,影
2,影响施工进度的各类因素
(1)工程资金设有洛实
建设单位没有给是工程预付款,拖欠工程进度款,影响承包单位的流动资金周转
【2)随工的纸提供不及的
观泡称准的繁,对工程提出了新的称准要求;设计单位对设计图纸的变史或能
1511应间项小内
施工过程中遇到气候、水文、地质及周围环境等方面的不利因家,承包单位寻求
(4)设备和材料验收不合格
施工所需的工程设备、材料、构配件等运抵施工现场检查时,发现其质量不符合
(5)设备、材料价格上涨
在固定总价合同中。遇到设备、材料价格上涨,造成设备、材料采购困难,没有
(6)“四新技本的应陆
工程中新材料、新工艺、新技术、新设备的应用,庵工人员的技术培训,影响随
(7)现场管理
现场能上组强管理混乱,鹿上万法矢误造成这工,处理质量间题不够及时,各
(1)棚定机电上程地上进度日称,建立进度目称控湖体系;明辅上程现场近度
(2)建立上程进度撒告相度及近度信息沟迪网络。建立进度计划审核制度和进度
(3)廷立距工进度份调会汉丽度,包药协调会汉举行的时间、地点及协调会议的
(4)建立机电工程图纸审查、工程变更和设计变更管理制度。建立进度计划审核
2。技术拮
(1)为实现计划进度目标,优化施工方案,分析改变施工技术、施工方法和施工
第9章应工进屋管理 b距工
程进度实施动卷控制。
包单位签订施工合同,规定究工日期及不能按期完成的惩罚措施等。
1机1.V合.M科应H计测
入知中中
供给.保证施工讲度目标所需的工程费用等
期损失信金。
9,2。3施工进度计划调等
管.计机T产午能1升量无NR四
1什
采购,影啊施工人员的工资发故,影响计划进度。
场协调不好,随工人员偏少,题工万案、施工万法个当等,影明计则进度。
现场组织协调差,监理人员偏少,现场施工检查不及时、检查方法不当等,影响计
进度
后验收不合格,影响计妈进度。
2第3篇机电工程日管理实第
(2)审查分包单位提交的进度计划。使分包甲位能在满足忌进度计则的状态下
(3)编制施工进度控制工作细则,指导项日部人员实施进度控制。
(4)采用网络计划技术及其他适用的计划方法。并结合计算机的应用,对机电工
。合后前
(1)协酒合同工期与进度计划之间的关系,保证进度目标的实现;施工前与各分
(2)合同中要有专用条款、防止因资金同题向影响瓶工进度,充分保障穷动刀、雕
(3)严格控制合同变史,对各方提出的工程变更和设计变更,应产格审查后再
(4)在合同中应充分考虑风险因素及其对进度的影响,以及相应的处理方法。
(5)加强索赔管理,及时问建政单位进行系赠
4,经错
(1)在工程预算中考限加快施工进度所需的资金,铜制资金需求计划,两是资金
(2)施工中及时办理工程预付款及工程进度款支付手续
(3)对应急赶工给于优厚的赶工费用,对工期提前给于变励,对工程延误收取读
1.pIHE产+NII7
通过实际施工进度与计划进度比较,发现施工进度偏差时。应深人施工现场进行
(1)设计单位原因:施工图纸提供不及时或图纸修改,造成工程停工或返工,
(7)理的里行留岗。建的管金为有热红。1称氮个能荷时父何。影设输、材
(3)能上单位原因:填日官理混瓦,能上订刘调制尖误,牙包平世建到,肥上
(4)监理单位原因:监理项目部管理混乱。监理人员没有全员到岗,监理违约
(5)供应商原因:供应商违约,设备、材料没有按计划送达施工现场,或者送达
2.地工进度丽差方初
1)不同表达万式施工进度计划的偏差分秒
(1)用横道图表达的施工进度计划,只要将计划进度线长厘与实际进度线长度对实现计划工期。这种方法实际上就是网络计划优化中的工期优化方法和工期与成本优化
比,即可判定是否有偏差和但差的数值
表比较法等判定进度计划是否有偏差和偏差的数值。
计划,进行鹿工进度动态控制。
需要分析该偏差对后续工作及总工期的影响,以确定是否应采取措施,对原施工进度计
划进行调整,以确保工期自标的实现:
同的,分析时需要利用网络计划中工作总时差和自由时差的概念进行判断。
有多大。都将对后续工作和总工期严生影响。必须采取相应的两整猎施
值与总时差和自由时差的大小关系,确定对后续工作和总工期的影响程度
必须果政相应的消整措施。
对后续工作的影响程度,则需要比较偏差与自由时差的大小来确定。
调整应根据后续工作允许影响的程度而定。
原进度计可不作调整。
卜,改变关避线路和非关醒线路的有关工作之间的衍接关系,缩短工期
方法
资供应。
(2)用双代号网络图表达的施工进度计划可用S曲线比较法、前锋线比较法和列
2)肺工进度偏差分析的方法
(1)分析靡工进度佩差产生的原因。采取纲偏措施进行调繁,形成新的施工进质
(2)在工程项目施工中,当通过实际进度与计划进度的比较。发现有进度偏差时
(3)进度偏左时天小及具所处的位置个同,对后续工作和意工期的影响程度是不
3)分初胞工进度偏差对后续工作和总工期的影响
(1)分析出现进厘倔差的工作是否为关醒工作
①看出现进度偏差的工作位于关键线路上,即该工作为关键工作,则无论其偏差
②石出现佣差的工作个在关键线路上,即该工作不是关键工作,则需要比较偏差
(2)分析进度偏差是香大于总时差
①若工作的进度偏差大于该工作的总时差,此偏差必将影响后绩工作和总工期
②若工作的进度個差小于或等于该工作的总时差,此偏差对总工期无影明,但已
(3)分析进度偏差是否大于日由时丢
①若工作的进度偏差大于该工作的自由时差,此偏差对后续工作产生影响,如何
②者工作的近度偏差小于或等于该工作的自由时差,此偏差对后续工作无影响
3,施工进度计固学方法
1)改意集能作的有接关热
有头际能上进度广生的個养影明总工期。在工作之间的指据关系介许西零的备何
2)痛短集些工作的持续时包
个改复上作之间的衔孩天系,细短某些工作的持继时间。伟能工讲府加快。侵词
4.施工进度计划调整的内容原则和步职
1)能工进度计划通整的因肴
施工进度计划调整的内容有施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系
第9意能工进虚管理定可调整施工进度的范围,主要是指关键工作、后续工作的限制条件以及总工期允许改
的范田。
的工作相比赶工费是最低的,
制调整方案。对调整方案进行评价和决策。确定调整后实施的新施工进度计划
计划日标的实现。
9.3工程费用一进度偏差分析与控制
9.3.1 高得佰法的基本卷数与评价指材
和完工时的可能费用,三个基本值是
算为标准,所需要的资金总额。发包人是根据这个值为承包人完成的工作量支付相应的
费用、即承包人获得(护得)的金额,改标赢得但或种但
预算定额计算出来的费用,BCP的实质内答是将已完成的工程氧用填算贾用米度量
所需要的预算费用。计划工程预算费用CS是根据进度计划、在某一时刻应当完成
的工程,以预算为标准所需要的资金总额。一般来说,除非合间有变更,计划工程预别
费用BCWS在工程实施过程中应保狩不受
2
项目而算S曲线上某一点的值
2)施工进度计划请整的原则
(1)当出现进度偏差影响到后续工作或总工期、需要采取进厘调整时,首先应确
(2)调整的对象必须是关链工作,并且该工作有压绍的溍力,同时与其他可生
3)施工进度计的高整步操
(1)分析施工进度计划检查结果,确定调整对象和目标,选择适当的调髦万法,
(2)施工进度计划调整措施应以后续工作和总工期的限制条件为依据,确保进度
(3)施工进度计划调整之后,应采取相应的组织、经济、技术等措施来实施
1.高得值法的是本参多
赢得值法用三个基本值来表示项目的实施状态,并以此预测工程可能的完工时间
1)已完工程预算费用BCF
(1)已完工程预算费用BCWP是在某一时间段已经完成的工程及以批准认可的预
(2)计算公式为:
(3)已完工程预算费用BCP是指项目实施过程中某阶段按实际完成工程量及孩
2)计划工程执算费用6C%
(1)计划工程预算费用BCWS是指项目实施过程中某阶段计划要求完成的工程量
(2)计算公式为;
(3)计划工程损算贾用BCS王要是反联进度计划买地中应当元成时工程重,
(4)计划工程预算费用BCWS是与时间相联系的,当考虑资金累计曲线时。是在
(5)当考熙某一项作业或某个时间段时,例观;朵个月份,订如上程两算填用
第3篇机电工程颂目管理实第
BC刚P=已完工程量×预算单作
C降8声计工程量×负算单价
(9.3-I)
(9.3-2)BCVS是该作业或该月份包含作业的预算费用
用。
耗时费用。已充工程实际费用ACP主要是反映项目执行的实际消耗指标
ACP之回的差异。
支
节支
BCS之回的差异。
比
玻计划进行。
比
3)已完工程实际费用ACW作
(1)已完工程实际费用ACP是到某个时刻为止,已完成的工程所实际花费的
(2)计算公式为:
(5)已元工程实际费用ACP是指项目实施过程中某阶段实际完成的工程量所消
2.息存但法的评价指标
1)费用差C/
(1)费用偏差CV是指检查期间。已完工程预算费用BCWP与已完工程实际费用
(2)计式为;
(3)当费用偏差CV为负值时,表示实际费用超过预算费用,执行效果不佳,项目
(4)当费用偏差CV为正值时,表示实际费用低于预算费用、执行效率高,项日
(5)当费用偏差CV=0时、表示项目按计划执行
2)进度偏差SV
(1)进度偏差SV是指检查期间,已完工程预算费用BCWP与计划工程预算费用
(2)计育公式为:
(3)当进度偏差SV为负值时,表示进度延误,即实际进度落后于计划进度
(4)当进度偏差5V为正值时,表示进度提前、即实际进度快于计划进度
(5)当进度偏差5V=0时,表明项目进度按计划执行。
3)爱用绩效指数CP
(1)费用绩效指数CP/是指已完工程预算费用BCWP与已完工程实际费用ACW
(2)计算公式为;
(3)当费用绩效指数CP/<1时。表示题支,即实际费用高于预算费用
(4)当费用绩效指数CP/>1时,表示节支,即实际费用低于预算费用
(5)当费用绩效指数CP/一1时。表示实际费用与预算费用响合、表明项日带用
4)进度绩效指数SP
(1)进度绩效指数5P是指已完工程预算费用BCP与计划工程预算费用BCW
CVP=已完工程量X条际单价
C=BCKP—ACNF
ST=BCHP=BCHS
CP7=BCNP/ACHF
的
(93-3
(9.3—4
(9_3-5后后
负丁解项目费用出现侗差的绝对数覆,采取针对措旅,调酸费用计划和进度计划、但
是,绝对偏差有一定的局限性,同样是100万元的费用惕差,对于总贾用5000力元的
项目和总费用2亿元的项目,其严重性显然是不同的,因此费用偏差CV和进度侧石
8V仪适合于对同一项目做偏差分析。
限制,也不受项目实施时间的限制。所以费用绩效指数CP/和进度绩效指数SP在同
一项日和不同理目的偏差分析均可聚用
9.3.2 偏差分析与项目费用-进度综合控市
积累,直至项目结束达到它的最大值、因曲线呈S形状、故称为S曲线
参数、随项目推进而不断增加的,也是呈S形的曲线
BCWP、已完工程实际费用ACWP的三个参数可以形成三条曲线。
(2)计算公式为:
(3)当进度绩效指数5P1<1时。表示进度延误、即实际进度比计划进度拖后
(4)当进度绩效指数SP/>1时。表示进度提前。即实际进度比计划进度快
(5)当进度绩效指数SP/=1时、表示实际进度等于计划进度。
5)评价指标的应庄
(1)费用偏差CV和进度倔差SV反映的是绝对偏差,结果很直观。有助于肾理人
(2)费用绩效指数CPT和进度绩效指数SP/反映的是相对偏差,不受项目规模的
1.偏差方析
1)曲线法分析
赢得值分析法曲线如图9.3-1所示,图的磺坐称表示时同,纵坐标期表不费用
(1)BCWS曲线为计划工程预算费用曲线,表示项目投入费用随时间的推移在不图
(2)已完工程预算费用BCWP和已完成工程实际费用ACWP,同样是进度的时间
(3)曲线法在项目实施过程中,计划工程预算贾用BCW5、已元工程预算贾用
(4)CV=BCWP-ACWP,两项参数之差,反映项目进展的贾用偏差
(5)SV=BCWP-BCWS,两项参数之差,反映项目进展的进度偏差
第3篇机电工程项日管理实务
C
图9.3-1得值分析法由线隆
SP/= BCNP/BCRS
工期
当前日州
时面
(9,3-7)V<0,这表水项目执行效果不佳,即费用超支、进度延误,应采取相应的补救措施
用为240000兀。计划用20d完成,每天100m。开工后第13天早展刚上班时,总承包
坝目部官理人员丽去测量,取得了两个数据:已完成排管1000m.古付给分句鱼位的丁
程进度软累计已达160000元,
元工程实际费用ACP=160000元,查看项目的进度计划及预算费用计划,开工后第
12大结束时,分包单位应得到的工程进度款累计费用为144000元,计划工程预算费用
BCH5=144000
元、
已经支
能进度已经担址。
24000/(100×120)=2d的工作量。所以分包单位的施工进度已经落后2d
进行
已元工程预算费用一绘制已完工程预算费用曲线一计算已完工程实际费用一建立已完工
程实际费用曲线一对项目执行效果进行偏差分析→确定需要来取的控制措施
算。估算的细目要与WBS的记账码和工作包一一对应,这是BCWS、BCWP和ACW
三条曲线的基础。
度和预算费用建立起来的,建立计划工程预算费用BCWS曲线是项目费用偏差控制最
重要的一个步骤。把工程量、贤源分配值逐月累加并绘制成曲线,是执行效果的基准
曲
(6)利用赢得值分析法曲线可进行费用进度评价,图中所示的项目,CV<0
2)行血方机
某机电拜管工程总排管量为2000m,预算单价为120元/m。该排管工程预算总费
项目部管理人员计算出:已完工程预算费用BCP=1000×120=120000元,日
进一步计得;
颈用侗至:CV=BCWP-ACP=120000-160000=-40000元,表明分包单位
近度偏差:5V=BCWP-BCWS=120000-144000=-24000元,表明分包单位
表不项日进度落后,比较工程预算计划还有相当于价值24000元的工作量没有做
另外,还可以使用费用绩效指数CP/和进度绩效指数SP测量工程是香按照计划
CP/和SP/都小于1。给分包单位亮了黄牌
2.项目费用-进度综合控制方法
1)费用一进度综合控制的步貌
工程项目费用估算一偏制计划工程预算费用一建立计划工程预算费用曲线→计篇
2)工程项自齿用信算
填日贺用估算要按照工作分解结构《WBS)的组码、记账码和工作包逐项进行位
3)绘制工程项目贾用(原得值)曲线
(1)密用计划工程坝算费用BC即S曲线
预行效来偏差分析的基准是赢得值分析法中BCWS曲线,这条曲线是根据计划进
(2)绘制已完工程预算费用BCYP曲线
CPT=BCMP/ACWP=120000/160000=0.75
3FI=LmF/BCN5=12UUUU/1440XW)=0,8
第g量施工进度管理368第3篇 机电工程项目管理实身
加,即可得出该装置直至整个项目的已完工程预算值。将其用图形表示,即可生成该整
置直至整个项目的已完工程预算值曲线,即BCWP曲线
按WBS分别记人各记账码,即可得出各记账当月发生的费用值,将其按月聚加可生成
ACWP曲线。将各类记账码的AC曲线按WBS逐级向上叠加,即可得出各段直全
JiHIAC)T3
执行效果进行分析。在每月对项目执行效果进行分析时,还要根据当前执行情况和起
劈,对项目竣工时所需的费用微出坝测。
而且可以通过WBS不同级别的三条曲线,很快发现项目在哪些具体部分出了同题。
着就可以查明产生这些偏差的原因,进一步硼定需要米取的补叔指健
ACWP曲线、已完工程预算费用BCP曲线和计划工程损算贾用C*S围线非常条近
平稳上升,表示工程项目按计划目标进行,如果三条曲线的离敢度不断增加,表示出域
较大的费用偏差,项目贾用一进度天控。
对性的控制措施。在项目费用一进度偏差原因分析时,应将已经导致偏差的原因和可
能导致偏差的原因逐一列举出来。不同工程项目的费用偏差原因有一定的性,所以通
过对工程项目的费用一进度偏差原因分析、总结,为以后的工程项目费用一进度偏差
定出的。
将设计、采购、施工记账码的已完工程预算值均转换为金额,然后按WBS同上
(3)绘制已完工程实际费用ACWP曲线把一个项目当月发生的全部人工时卡、发票、单细等进行收集、整理和分类、并
41积抵费用参异分称0测费用一进屋观
用赢得值分析法进行费用一进度综合控制的三条曲线已生成后,可以逐月对项目
5)项目进展报告和品控
通过三条曲线的对比分析,可以很直观地发现项目实施过程中费用和进度的偏至
3.项目费用一进度综合控制分析
(1)在机电工程项目费用一进度综合控制中,最理想的状态是已完工程实际费用
(2)项目费用一进度综合控制中,重要的目的是我出产生偏差的原因,采取有针
(3)蹴将但参数的比救、分析与控郁信哪
(I)当ACMP>BCWS>BCWP.CVBCWS>ACWP,CV>0,SV>U时:
a.偏差分析:工程项目施工效率高,工程费用节支,师工进度提别
b.控制措施:若三个参数偏差不大,工程费用投人和版工进度非持现欢
③当BCWP>ACWP>BCWS,CV>0,SV>0时
….偏差分析:工程项日施工效率较高。工程费用节支,施工进度提前
b,控制措施:工程项日应减少施工作业人员,放慢施工进度
④当ACWP>BCMP>BCWS,CV<0,SV>0时:
a.偏差分析:工程项目施工效率较低,工程费用超支,施工进度提前
b.控制措施;工程项目更换部分管理人员及施工人员,增加工作双率局的人贝装、工艺管道、配套设备、线境等施工、合同药定:工艺设各由球设举位来购。A公司
负青建造;配套设备、工艺管道、铜材、线绳等材料由A公司来购;设备泥凝土基础由
B公司工
施工进度计划(图93-2)等。设备监造大钢明确了设备监连计划、监造控制和监造留
理措施;施工方策中、工艺设备币装采用租管一台履带起重机进行、方蒙通过专家认调
及审粒批准
公司提俄了混凝土基础质量合格证明文体,基础位置及尺寸符合设计要求,但硕目部找
不贝责人对说液土基础痰度统出并汉。腹帘起重机接计刻近场、要表检童时,发现腹
就重机粉龄山期亲1年面的病面到工机的意龙事面称粉验一面配意部面
检验后追过验收
装不能接计划进行、连成履带起重机进场后间置7d,猫英右班赞用100000元:还适咸
其他有关机梳闭置、人员窝工等综合损失量100000无。但建设举位仍要求该项日按局
工期完工。施工单位在工艺设备调整工作上压缩7d、但增加赶工警70000元:项目部
建设重位提出费用索赔。
⑤当BCWS>ACWP>BCWP、CV<0.SV<0时
a.偏差分析:工程项目施工效率低,工程费用超支、施工进度延误
b.控制措施:工程项目应增加效率高的管理人员和施工作业人员
6当BCWS>BCWP>ACWP.CV>0.SV<0时
a.偏杀分析:工程项目施工效率较高。工程费用节古.施工讲府征谒
b.控制措师:工程项目迅速增加施工管理人员和施工作业人员
A公求量工业垌且的在策工程,工程因签,工7词备答黄一范如雀要调作
A公司项目部进场后、接合同、设计和规范要求病制了设各监造大纲、苑工方蒙和
项日部接施工进度计划(图93-2)组织施工、对混凝土基础进行施工质量验收,日
由于建设平征黄金原固,工乙设备达到施工现场比计刻晚了7d,致使工艺设备
【系例
9_3-1
一育
凝土基础险收
管架作安整
工艺设备采购建
90d
6Od
工艺设备安装
工艺管道焰工
配套设备线难工
35d
5Od
图93-2 施工进度计列
6
工艺设备词
码试
2Od
sod
试
15d
单体试运行
5d
第9章施工进座管母
防高绝热
酸动试运行
1C3zo
度有怀疑时,应如何进行复沸?
用
的重要部位盈造),有资格的相应专业技术人页到设备制造现场进行监道工作,设备
造的技木要点和验收要求,
是否衍合设计要求,如果对混凝土基础强度有怀疑、可请有资质的工程检测平位。采用
回弹法或钻芯法寻对混凝土基础强度进行复测。
工艺设备调整、单体识运行、联动试运行。原计划工期是200d
施工所在地的检验检测机构申请监肾检验。检验检测机构应当到施工现场买施蓝管格
验,接照相应的监督检验规则进行
气等。主要设备(三相电力变压器、开关框等】由建设单位采购、设各已运抵施工现场
其他设备、材料由A公司采购、A公司依据施工困和置源配置计划编制了10/04kV变
电所安装工作的逆研关系及持续时间【表93-1)
B公司签订合同后的第15天结束前,A公司检查电现排管施工进履、B公司只究成电损
排管1000m,但支付给B公司的工程进度款系计已选200000元,A公司对B公司提出
了登告,要发如快进度
计划一致。A公司检查电规型号和规格、地擦电阻和绝操试验均符合要求、在电缆排
检查合格后。按施工固进行电规教设。供电线路接设计要来冗成。
行冲击合间试验3次。每次间隔时间为3min,无开常现象。A公司认为交接试验合格
被屋理工程师提出开议,要枣重新进行冲击合同试验
二问盐
1,谈备监造大纲还应明确部些内客
2.混藏土基础验收时、主要检查哪些内客要符合设计要求?如果对混额土基础
3.指出施工进度计划(图9.3-2)中的关蚀工作。原计划工期是多少天
4.说明履带起重机要重新监督检验的理由。应如何进行监督检验?
5.项目部向建设单位提出索赔要求是否合理?计算建设单位应补偿给A公司的总
三、分析与参考答总
1、设备监这大纲还应明确的内容;设备监造过程(设备制造全过程监造和制违中
2.混凝土基础验收时、主要检查脸收其混凝土配合比、混凝土系护及混凝土强周
3.施工进度计划〔图93-2)中的关键工作;工艺设备采购监造、工乙设备妥蒙
4.重新监督检验的理由;履带起重机应母年1次进行足期检验。反当在施工前向
5.项日年向建设单位提出索赔要求合理
建设单位应补偿给A公司的总货用:100000+100000+70000=270000元
例9_3-2
—音量
A公司承包某商务国区电气工程,工程内容:10/04kV变电所、供电线路、室内电
A公精m部测指室意工分M输公,摆盖单为10元/m上湖30
A公司对B公司进行施工质量管理协调,辆剂的质量检验计到与电规排管施工进履
变屯所设备安装后、变压器及高压电器进存了交接试验,在额定电压下对变压器进
第3篇机电工程项目管理实药补,在试运行验牧中、有一台变压器选行噪声较大,经有美部门检验分析及A公司提供
的施工文件证明。不属于安装质量间题。后轻变压器厂家调整处理通过验收
其工期能压缩到多少关?
排常苑工进度是提常廷是落后
试
什么提出开议?写出正确的冲击合闸试验要求。
稳工文件来证明不是安策质量问题?
化
A
C
建设率位要求变电所平被验收、给两务固区候电。A公司整理更电所工程脸收
间
1.按表9.3-1计算变电所安装的计划工期。如果每项工作都按表93-1压缩天数
2.计算电规排管施工的费用绩效指数CPI和进度结效指数SP1、判断B公司电
3.电维排管施工中的盾量管理协调有哪些同带性作用?10kV电力电缆应做哪些
4.更压器两、低压晓组的范缘电阻测量应分别用多少依的兆欧表?监理工程师为
5.更电所工程是否可以率独验收?试运行验牧中发生的同题、A公司可提供哪超
三、分析与参考答案
1.从表9.3-1中分析关健线路(关键工作);A(B)→E→G→1→K
变电所安装的计划工期:10十15十11+20+2=58d
按表93-1压缩天数后,关键线路(关键工作):B→E→G→1→K
压缩后的工期:8+12+9+17+2=48d
2.电境排管施工的觉用绩效指数CPI和进度绩效指数SPI计算如下
已完工程预算赞用BCWP=1000×130=130000元
升美相、配电枢安笔
础桓架安单
镇地干战安单
二次线鸡敢谓
计量仪表食装
试运行、验收
变压器金罩
试脸、调些
表9.3-110/0.4kV变电所安装工作的逻辑关系及持续时间
工作内容
桥架金单
电境敢设
紧工作
A、B
AB
CDE
DE
FG、H
G
A
持续时间(d
1
1
1O
5
2O
第9量施工进度管玕
可压插时同(d)
2也须排管花工进座同步。盾量督理称调主要作用于盾量检查、检脸计刻编制与施工进履
计划要求的一致性。作用于质量检查或验收记录的形成与施工买体进度形成的同势性
作用于不同专业施工工序交接闹的度时性。存用于发生盾量同题后处理的各专业间作业
自与
阻测量用
500V光欧表
定电压下对变压器进行冲击合间试验5次,毒次间隔耐间为5mn,无异常现象,冲击合
间试检合格
书、施工记录等施工文件来证明安装质量问题
统、安全技水防范系统。公共广播系统、防雷与接地和机房工程
方式和拉术要求等。依据监控产品进行深化设计,再依据商业中心工程的施工总选展
划,编制了建筑智能化工程施工进度计划(表93-2);该进度计划在报安氧公司审就别
益否定。要求重新编制,
序号
计划工程预算货用BCS=100X15X130=195000元
费用绩效指数CP/=BCWP/ACWP=130000/200000=0.65
进度绩效指数SP/=BCWP/BCS=130000/195000=0.67
因为CPI和SPI都小于1.B公司电境排管施工进度已落后
3.中绩排管苑工中。盾量管理协调的同步性作用:质量检查和脸收记录的形成与
10kV电力电缆数设前应做交流耐压试验和直流泄漏性试验、并做好记录
4.三相电力变压器高压就组的鲍缘电阻测量用2500V兆欧表,低压绕组的绳螺电
背量中的变压器冲击合闸试脸不符合规范要求。正确的冲击合用试验要求;及在
5.变电所工程可以举独监收。变电所工程是一本子分部工程,可以单独验收
试运行脸收中发生的问题。A公司可提供工程合同、设计文件、变压器安装说明
9,33
一、背景
某安装公司承接一商业中心的建筑智能化工程的施工。工程包括:建筑设备监拉系
安装公司项日部进场后,了解商业中心建筑的基本情况、建筑设备安氢位直、控前
勇3量L甲1程加自管弹实子
建筑设备盐拉系统施工
安金技术防范原铣艳工
格工
相
。意上
工作内容
系统检测
验位移文
表93-2 建筑智能化工程施工进度计划
5月
1121
6月
1121
月
1121
B月
1421 11421
g月时、施工人员接脸收工作的规定、对设备、材料进行验收、还对重要的监控器件进行复
检。均符合设计要表。
测方策、该检测方策经建设单位就准后买施,分项工程、子分部工程的检测结果均符合
规范规定。检测记录的填写及签宇确认符合要求。
要求,监理工程师对40×4鼓锋高铜的焊接搭接(困93-3)提出整政要求,项日部通
与
计划有些众缺?
做出检测结论和签于确认?
商的确定一施工困深化设计→工程施工及质量控制→工程检洲一管理人页培训一工程础
收开通一授入适行,
的基本情况、建筑设备的位置、控制方式和技术要求等资料,然后依据监控严品进行源
化设计
与接地的工作内容,系统检测应在系统试运行合格后进行(施工程序有错)
新响下期的笔下称1是我服)也部系这后称款个法T矿理的至所在一因而
便于施工进度控制人页抓住主要矛盾。不利于施工进虚的动态控制
品合格证进行材料的脸枚。要求置检的材料应有取样送检证明报告。验收工作应接盾量
验改规范和计量检潮规定进行。
项目部根据施工图纸和施工进度端制了设备、材料供应计划。在材耕送达施工现场
项日部依据工程技术文件和智能建筑工程质量脸放规范,编制了建统智能化系统相
在工程的质量验放中,发现机房和弱电并的接地干级搭接不符合施工质量验收规短
1.写出建筑设备监控系统深化设计的紧前工序。深化设计应具有哪些基本的要求
2.项目部盛制的减工讲府计划为什么就容装公司否室?这种责示方式的施工讲周
3.材秆进场腔政及夏检有哪些要求?验收工作应接哪些规定进行
4.图9.3-3中锁每局钢的弹接搭楼应如何整改?
5.本工程系统检测合格后、需填写几个子分部工程检测记录?检测记录应由谁系
三、分析与参考答条
1.建筑设备监控系统深化设计的紧前工序是建就监控设备候应商确定
建筑设备自动监控需求调研→监拉方蒙设计与评审→工程承包商的确定→设备供应
深化设计的基本要求:应具有开放结构,协议和接口都应标准化。首先了解建筑物
2.项目部编制的施工进度计划被安装公司否定的理由:施工进度计划中缺少防雷
这种表示方式(横道图)的施工进履计划不能反缺工作所具有的机动时间,不能反
3材料讲场的验收度算粉要成,必细桃抵讲料计划、送料修证盾量保证书盖
图9.3340×4锾锌周用焊接搭接示意度
菊9章地工进座管理 373374
不应小于痛钢宽度的2倍(40×2=80mm),与扁钢焊接搭接应至少三面施择
负责人做出检测结论、由监理工程师或项目专业技术须责人签字确认。
工。某分包举位承接该任务后、编制了施工方案、施工进度计划(表93-3中细实线)
劳动力计划(表93-4)和材料采购计划等;施工进度计划在审批时被否定。原因是生活
给水与排水系统的先后顺序违反了施工原则,分包单位调整了该顺序(表93-3中粗实线)
箱检春、控规范要求进行了级座和严密性试验。主干管上起切断作用的DN400、DN300
阅门和其他规格的闻门抽查均无漆漏、验收合格
球阁
名称
阐
合计
第3管机电工程项日管理实务
4.图93-3中雄链扁钢的焊接搭接整改;40X4碳锌扁钢的搭接常折写,搭接长
5.本工程系貌检测合格后,常雄写5个子分部工程检测记录。检测记录应南检测
例9,3-4
一、背景
某硕目管道工程、内容有:建筑生活临水排水系统、消防水系统和空调水系统的础
施工中、采购的第一批闻门(表93-5)按计划到达施工现场。施工人员对网门开
生活给水系就施工
讲水系就施工
消防水系魏益工
空调水系就池工
乱房设备施工
单机、联动战i运杆
施工人
施工内容
工登收
月份
公称压力
L.6P
1.6P
1.6P
表9.3-4建筑生活给水排水、消防和空调水系统施工劳动力计划
表9.3-3 建筑生活给水排水、消防和空调水系统施工进度计刘
DN4OO
3月
4人
障工人员
O人
人
20人
人
0人
40人
O人
DN3OO
4月
8o人
表93-5网门规格数量
3月
DN25O
5月
I6
32
4月
140人
5月
DN2GO
26
5
月
1OO人
了月
DNi5O
3s
2
7月
6O人
月
B月
DNi25
62
62
g月
4人
9月
DNO
1O月
1O月
3o人
4量问题(图9.3一),要求施工人员远工,返工后质量验收合格
试述行中。理时与其他各考业工程施工人罚配合协调,完成展动试适行。工程盾量验
合格
有矿些
闸周的经唐很验压力应为务少张帕7黄轻磁用试验持择时闻录多少
3月和7月的弛工人员分别是20人和120人
日的劳动力责源供应环境。
度试脸压力应为2.4MPa(1.6MPa×1.5)。最短强度试验持续时间是180s
粒量中抽查10%。且不少于一个。对于安装在主干管上起切新作用的闻路同门,应逐个
微强质和严密性试验。间门的强度试验压力为公称压力(16MPa)的15倍
气囊。烧毁水聚(电动机);压力表接管没有青固,压力表会受压力冲击而损坏。整政
进水雪偏心开径接头上平安装,压力表的接管应有可图
弊及联动系统、建筑装忤专业配合协调。
在水来施工质量验收时。监理人员指出水泵进水管接头和压力表接管的安装存在盾
建筑生活给水排水系统、消防水系统和空调水系统安装后、分包单位在单机及联动
二问题
1.带动力计划调整后、3月和7月的施工人置分别是多少?势动力优化配置的依据
2.第一批进场间门接规范要求最少应摘查多少个阀门进行强磨试验?其中DN30
3.困93-4中的水泵在适行时金产生哪些不良后果?应该如何整政
4.本工程在联动试适行中需要与哪些专业系统配合协调
三、分析与梦考答案
1.带动力计划调整后。从施工进度计划和劳动力计划分析出3月和7月的施工人员
劳动力优化配置的依据;项目所常劳动力的种类及数量;项目的施工进度计划;项
2.第一批进场的间门按规范要求最少应抽查44个进行强度试脂。DN300间间的强
网门安装前,应做强度和严密性试验。该验应在每执(同脾号、同型号、同规格
3.图9.3-4中的水系在适行时会产生的不良后果:进水管的同心异径接头会形成
4.本工程在联动试适行中,常要与建筑电气原统、道风空调风系筑、火灾自动报
压力煮
异经接头
图93一4水泵安装示意图
第9章施工进虚管理 310.1施工质量控制策划
10.1.1 施工质量控制策划要求与内容
更)管理的制度,对工程项目施工的质量控制活动加以规范,有效控制工程质量和服务
质量。包括质量终身责任和竣工后水久性标牌制度、对项目负责人履行质量责任不到位
的情况进行追究。
量责任和义务、以监督落实项日负责人的质量繁身贾仕
从增作的角度零虑过样,
人、相关万满意以及法律法现、技木标准和产品的质量要永。
行的相关策划。项目质量计划是质量策划的结果之一
验证、确认、监视、检验和试验活动
任人、完成时间及效果评价等应一日了然
1.施工质量控制策划要求
本虚求
(1)项目质量控制策划文件的审批
①施工企业内部审批,
2)建设单位或监理方批准后实施,
(2)项目质量控制策划文件内容要求
①需与国家有关质量控制法律法规和标准要求相一致。
②建立项目质量控制制度,通过建立并实施从工程项目管理策划至保修(包括变
③制定项目质量控制评定考核制度、包括合理配备质量控制资源及明确各自的质
④质量控制需控照策划、实施、检查、处置的循环过程原理、持续改进、并需要
5)前量新调需德报明不的。通常能含的或以物制有时请求或期样,机括庆到友气
2)项目质量计戈
项目质量计划是指为确定项目应该达到的质量标准和如何达到这些质量称准而通
(1)项目质量计划的主要内容:
①)项目的质量目标、指标和要求。
2)项自的质量控制维织与职责,
③项目质量控制所需要的过程、文件和资源:文件包括了项目执行的标准规范利
④实施项目质量目标和要求采取的措施。采取的措施已位括项目所要求的评审
(2)项目质量计划中的质量活动应清晰,要明确:要达到的目标、需要的资源、页
3)施工质量控制康划的分工及职需
【1)而工企
(①旅工企业应收集工程项目质量控制策划所需的信息
2重工企业饮霞对上程坝目质量控制康刘书是否符管合同、法伴法规及官煌制
第3前机电工程项目管理实务
第40竞施两号管理进们甲
变更的风险,调堡租天束划结来开盈督实施
可以是一个或一组文件,可米用包括鹿工组织设计、质量计划在内的多种文件形式,内
容需覆盖并符合相关规范的要求,其紧简程度根据工程项目的规模和复杂程度而定
机具、工程材料和构配件、施工方法、环境因素和测量手段等
高建设工程质量水平。先进的科学技术,位括助察设计技术、施工技术、检测技术、先
进的隙材料和设备等。
顾量因素和相天设计、鹿工工艺及施工洁动分析;人负、技术、瓶工机具及设施资溺
时需求和配置;进度计划及偏差控湖措施;施工夜术蓿庵和米用新技术、新工艺、动
材料、新设备的专项方法:工程设计、施工质量检查和验收计划;质量问题及质量
件的报告和处理:突发事件的应急处置:信息、记录及传递要求;与工程建设相关
方的沟通、协调方式:应对风险和机通的专项措施;质量控制措施;工程施工其他
求
过程、特殊过程及其检验试验等,
地进行验证)的过程。符妹过程确认的关键是确保风险预防和风险控制
7U.7.2 他1质量控制策划的紫施
段及相应的对象、内容和方式,保存适当记最。
③施工企业负责项目质量控制策刘实施的动态管理,控制策划的变更过程、评审
(2)日
①项目部应负责工程项目质量控制活动的实施
2)工程项日质量控制洁动可根据项目的规模、复杂程度分阶段实施。质量策划书
2.施7工质量垫制最划的生要内容
1)施工质量控制策划的方法
(1)对质量目标进行分解,
(2)确定天链⊥序开明硼其质量控刷点及控剂万法。
(3)分析影响工程质量的各项因素。应包括与施工质量有关的人员、施工设备和
(4)米用先进的施工技术和管理方法,不但能提高劳动生产率,同时能有效地损
(5)针对质量控刷要系,束划质量控制指施。
(6)针对常见质量通病。制定确实可行的应对措施
2)地1质重控制束到时王要内容
(1)工程项日质量控制束刘的王要内容
质量日称;项日质量控湖组织机构和职责;工程项目质量控制的依搭;影明工程
(2)页量最重要过样的界定
①重要过程是指对工程结构安全与使用功能产生重要影响的施工过程,包括关键
2)特妹过程是指鹿工过程的结来个能迪过其后的检验试验加以验证(或不能经济
1。也准
门)交氏的程家
(1)施工企业应对工程项目质量控制策划书进行交底,并应明确交底的层次、防
为刚基W与看容.画印1释管理刚格体需警
能丁的复本、难易释唐及施工人局的素质确定、在单位工程、分部工程、分项工程、机
相能1Ⅲ.需位规正升们位不℃
术规范及质量标准等。
标准、便用的材科、施工机具、环境要求、进度规定及操作要点
进行施工准备工作,配足项日需要的各种资源。
术人员、施工人员和现场管理人员。同时,考虑施工高峰期的人力需求,提前做好劳动
万作
育时需智有微合年职、广重利工讲用、用保汉喻能点行
和得配件的来购、错备相供应,棚保材料质量符管标准和改订义件的规定,两定能
求
利进行。同时,加强成本控制、降做工程适价
攻关,硼保工植技术的无进性和适用性。
现场安全管理,确保工程距工安全。
装、改造、修理情况书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负贡特种设备安全监督写
理的部门后施工。
记录、各种检验试验记录等表明庵工工序所处的阶段或检查、验收的情况、确保关键过
年。
3课3晶和电1程功日重班素
(2)交底包括技术交展及其他相关要求的交底,需关注质量控制与其他项目管理
(51画可个医能保物个朕人1那个风W到限1W容双面重吞水
(4)交底可分层次、分阶段进行。交展的层次、阶段及形式需根孺工程的观模利
151空展时门孔用偿需零末用口失、书山及培Ⅲ事形负
(6)交底的依据需包括鹿工组织设计、专项施工方案、施工图纸、施工工艺、找
(7)交展的内容一般需包括质量要求和日称、鹿工部位、工艺沉程及标准、验
(8)对于常规的施工作业,交展的形式和内容可造当简化。
2)各等配
项目部需按照施工质量控制策划书,如项目质量计划或施工组织设计等文件要求
(1)人力资源配置。根据工程规模、特点和施工进度要求,合理配置各类工程技
(2)设备资源配置。根搭工程施工需要,合理选择和配置各类施工机械和改备。
(3)材料资源配置。根据工程设计和鹿工进度计划,合理安拜原材科、平成品
(4)资金资源配置。根播工程预算和施工进度、合理安排资金投人,硒保工程财
(5)技术资源院备。根据工程夜术和质量要求,组织疫不刀量,并展孜不切新和
(6)安全管理资源配置。根据工程施工安全风险、制定安全防护措施,加强施工
3)刃理开工告知手练
(1)交工程开工报管。
(2)特种设备安装、改造、修理的庵工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安
2。过控制
1)关驻过桂控制
对干项目中的关铺过程。项目部需通过任务单、旅工日志、施工记录、照藏工程必狈准端、评细、及时,具有可迅湖性。
的记录。沟通、协商应包括下列内容
括下列内容:
格证明;工程测量、夜不夏核、融敝工程验收记录;工程材料、构配件和设备的检查监
收记求;施上机其、仪能、检测设备的鞍收及官理记录;施工过程检满、检查与验收记
求;质量同越的整改、夏食记录;坝日质量控制策划结果观定的其他记录
重进行检食,开N最际整改情况。保任相M的称香记录
70。2所也质金而接
10.2.1融工质量预控万法及闪容
预控和施工过程中根据质量发展趋势所进行的预控
分项工程,世可能是某一施工工序
解为领料、下科、坡口加工、组对、焊接、支架安装、管道安装、检胎等丁序
向题,要预先提出应对措能,
2)特殊过程控用
项目部应在特殊过程实施前或实施中进行下列确认
【1)对技术文件和工2进行评审。
(2)对施工机具与设施、人员的能力进行核实。
(3)在人员、材料、工乙参数、设备、环境发生变化时适时进行确认
(4)记求必要的棚从洁动,娴保过桂可追溯
3】能工过桂标识控用
通过现场标识和记录进行标识。要注意对现场标识的保护和标识移植工作;记
4)质量信息和记录控制
(1)应保持与工程建设相关方的沟通、协画,对相关信总进行处理,并保存必要
山工程质量情况
2工程变里与洽商爱求,
3与工程质量有关的其他事项,
(2)应建立和保持施工过程中的质量记录,记录的形成应与工程施工过程同步,包
图纸的接收、发放、会审与设计变更的有关记录;施工日记;交底记录;岗位贸
石)工程质量检当
(1)项目部应根据项日质量计划中质量检查的方法、内容和频次。对工程实体质
(2)施工企业应实施工程质量抽查,对项日部的工程质量检查活动进行监督管理
1,施工质量预控方法
施工质量预控的原则是“预防为主”。其控制方法包括:施工前对质量影响因素的
1)施工前对质量影响因素的杨控方法
(1)确定质量预控的对象,它可能是某一或几个分部工程。也可能是某一或几个
(2)对分部分坝工程进行工作结构分解(WBS)。如合金钢管道安装分项工程可分
(3)针对每个工序进行分析。我出可能出现的质量问题。特别是一些质量通病的
能量n
U
趋势,分析产生质量不合格的原因,针对主要原因采取对策消除不合格,使工程质量始
主权、技术和质量控稠权力过度下放,使管埋力量分取,削弱」企业时体质重控市
力
路实到具体的责住甲位和贾仕人,赋予租应的质量责仕和秋刀。通延层层洛头颜重页件
制这一手段。做到事事有人管、人人有职责,保证工程的施工质量。
业技术和施工管理负责人、对该工程所应求担的夜术贡任和管埋贡仕。例如;能上组劲
设计,应经企业技术负责人(总工程师)或相应的技术和质量部门批准,工程质量验收
应由企业质量和技术部门门参加或主持等。此外,还应确定工程项目上的其他管理人员的
质量职责,如各工种的工长等施工管理人员。
丽.件及号体金件水
丹体1细和出细条得是
措
制度。
作
0第3篇机电工程项自登理实努
(4)对每个质量问题。从人、机、料、法、环、测六个方面分析可能的影响因素
(5)利用统计工具从众多的原因中找到并确认问题的主要原因,然后制定对策
(6)对策实施和对策实施后效果的程查。
2)施工过程中对质量系啊因系的坝控万活
施工过程中,通过对过程质量数据的监测统计。利用数据分析技术找出质量发展
2.施工质量预整的内智
11I甲1Um章N9N
(1)明确项目经理对工程质量负责、不能据“以包代管”、过分强调项目承包的自
(2)建立质量责住湖,王要包拈制小质量目标计则,建立方核称准,并压压牙用
(3)除了明确项目经理是工程项目上的技术和施工管理负责人外,还应该明确企
(4)监督检查项目部执行企业质量控制制度情况、施工质量现状。
2)施工质量影响因素的控制内省
《1)施工人员的控湘内肴
①根据工程特点和技术要求编制人员需求计划。明确人员数量、专业、技能、资
②按照人员需求计划对进场人员进行验证,建立人员资格控相台账
③对从事关键、特殊过程作业的人员要求进行设定,控制施工人员的资格,包括
④施工前对有持证要求的岗位人员进行操作技能考核满武,确定能否上网
⑤能工过程中对人员的工作质量、严品质量进行最际细粒及效据监测,及时米
@)题上酮组织业劳增调和技不父底,下西工乙投本义件,明髑投个顾重要球
⑦对人员的质量意识、职业道德、错误行为等进行过程监督评价,实施质量要
(2)施工和L具、设备的控制内省
①编制机具、设备使用(或需求)计划,明确性能要求。
②对进场施工机具、设备的性能、完好情况进行验收
③加强使用过程和保养、维修监督管理,确保机具、设备的完好状态,杜绝带病现场考繁
批次、执行的标准,查验质量证明文件,建立登记台账
免话用
性
件等)对随工质量的影响。
的周期程定,确保测量传递的有效性
4胡正机其、攻备楼作程样、开竖督止确伊用
【3)工样材料、设备的控制内容
①审核材料计划,明确产品生产标准、采购程序及特殊要求
2审核供应商的营业执照、资质证书、生产许可证、供货能力等,必要时可到
③对设备材料采购合同进行评审,确定调足工程需要
④对进场材料和设备进行检查验收、核实材料和设备的规格、型号、材质、数量
5必要时对工程设备及材料进行复验和试验。
6根据材料和设备特性,确定搬运、储存及保管方式。
⑦对材料进行有效标识及标识的移植,对不合格材料、不适用设备进行隔离存放
8制定有效的材料储存、发放管理副度。
(4)随方法的控制内容
①编制的施工组织设计、施工方案、作业指导书、工艺文件具有针对性和可按
Z检验和试验计划内容全面、质量控副点段置准研。
③关键工程和特殊工程能工措施完备。能有效保证施工质量
(④现场总平面布置和施工进度计划的动态管理
5有效进行施工过程的标识和标识移植,具有可追湖性。
6控制分包工程,分包商的度力:
⑦检验批、分项、分部、单位工程划分、准确、及时实施质量验收
⑧做好施工图纸会审,规范管理设计变更和材料代用
9采用B1M技术进行三维碰撞分析。
60制定有效质量预防措施和成品保护措施。
(5)施工环境的控制内容
①米取有效的控制措施降低自然条件(包括风、雨、温度、湿度、粉尘、地质条
2合理就划随工平面布置
【6)调量手段的控制内容
①制定监视和测量设备使用计划(或需求计划),设备数量和检测能力满足项目检
)制定血视和满量改备管账及周程计划。微好新购置设备的百次检定和在用设
议专人专犯进行监视和湖量设备的便用、管理和储存,保证储存环境符合要求
4)加强使用过程蓝督管理,发现设备失准应及时维修和检定。
⑤对监视和测量设备的状态进行有效标识和隔离存放,防止混用
3)施工过智质量预控内容
【1)质量计划实施控制
第10章随工质量管理3B2
程的输出;各个实施过程之间的孩口满足观定的要求
进行比较。发现儒差,立即来取到止猎能,开对到止措施头施后的效朵进行夏登,嘴
纠正措陆的有效性。
包的工程质量向项目管理机构负责。
术要求、检查工具、检查方法、管理手段。同时,规定控制目标、预防标准、自控析
准仕人
用的关键性材料、设备应严格控制,必要时进行复验。另外,还需对影明特殊过程施工
网1作补开T福相
止非烦期的交付或使用。
行处置。
10,2.2质量预控方穿
量预防措施。并在施工过程中加以实施。质量预控方案可以针对一个分部工程、分项工
程、鹿工过程(例如:管道焊接)或过程中容易出现的某个质量间题(例如:焊接裂
来制定
分。质量预控方案的表达形式有:文字、表格和预控图三种表达形式。
量循初梧循二个部什。汉柳万疾笔脉下与表稻表次形或非常类似、在共住同题农达工物
为简便,但不如表格更直观清晰。例如:“合金钢管道焊孩裂纹的质量坝控方案胡延
如下;
2第3篇机电工程跃目普理实第
①质量计划的实施应确保实施过程的各种输人:实施过程控制点的设置;实施过
2)项日管理机构应在质量控制过程中,眼际、收果、量埋头际效搭,与质重委水
③设计、采购、施工质量控制流程应符合企业质量控制体系要求。
④分包的质量控制应纳人项日质量控制范图,分包人屋孩分包谷同时约定对具
(2)关键(特殊)过得质量控电
对在项目质量计划中界定的特殊过程,应设置工序质量控制点进行控制
①根据工序流程,找出各环节(工序)对工程质量有重要影明的王要因素
②通过对特殊过程有关工序的分析,确定质量控制点。明确质量控制点名标、技
③加强工艺方法的试验、验证,开明硼工乙参数及影响参双波动时因系
④对特种作业人员、特种设备操作人员等进行培训和资格认可,并持证上岗。所
的子为
①对检验和试验中发现的个合格坝,应孩规定进行称以、记束、评竹、隔网,
②米用逐像、巡工、降级使用(限周使用)、个作处理和报废指随,刘个管爷坝地
1,质量于控方案编电
通过对影响能工质量因素的特性分析。编制质量预控方案(或质量控制图)及质
面i而N
主要包括:工序(过程)名称、可能出现的质量同题、提出的质量预控措施三部
1)文子表达开形式
以叙述的方式列出,包括:损弦万案名标、可能出规的质重同翘或联阳、搅西
(1)换控万案名杯:合金钢管通焊孩裂双质量拥控力茶和焊接方法。
对性强,表达直观。但对于多项问题的共同原因表达不便。例如:管道煜接讨程盾量
控方案,采用表格表达形式见表10.2-1。
工准备到竣工验收的全部过程,然后对应得一个过程分别在左右侧列出与过程有关的找
术工作和质量控制措施框图。该方法更适用于对某一分部或分项工程的质量预控
O
10.3.1施工工序质量检验
和质量监督检验三种。
及企业内部质量主管部门的检验,
可能出现的展量问题
(2)可能出现的质量问题:焊接裂纹。
(3)制定的预控措施:
①检查焊接人员的合格项目;建立焊接指令卡,明确焊工可以施焊的部位、材质
②施焊前进行焊接工艺评定。编制焊接工艺卡并进行交底
③检查焊材质量、控制焊材发放、防止材料错用:对焊材进行娥干。配备焊条保
4检查设备完好情况。
5)焊首预热,焊后进行缓冷或热处理,
⑥控制焊接电流、电压。
2)表格表达形式
用列表的方式分别列出工序可能出现的问题和对应的质量预控措施。表格方式
外应
3)预控图表达形式
用框图来表达质量预控方案的方法:在预控图中按照分部或分项工程,列出从施
1,施工质量检险分类
1)按质量检验的目的划分
施工质量检验按质量检验的目的通常可分为:施工过程质量检验、质量验收检验
【1)质工过程质量橙验
田鹿工平位组职对施工过程各阶段实施的检验,一般包括自检、互检和专检,以
床
未融合
裂纹
夹渣
孔
施工质量检验
[控制焊材发放,防止错用;进行焊前预热。采取焊后缓冷或热处理
产梧按工艺卡而焊;控制清根质量;保持现场清洁;采取防风沙措施;确保设备完好
进行牌材质十;配备焊条保温植;来取防风指版。控制额气细居:理接前讲行稍
1检意按口质量;控制组对间原;控制焊接电流电压;对电军机仪表进行检定
组对加田技术人损检章对口错边量:对管子原不一致讲行讨游外
1控制设备故障;按工艺卡控制电流电压;控制焊接层数;控制持证项同
表10.2-1管盖想搭过程质量控有
质量预控增的
第10章施工质量管理3B4
量验收。一般由施工单位申请,建设单位或监理单位参加验收
站、市场监督管理局、供电部门或消防等郡门实施。
复验、材料报检等。
验、特殊过程检验、过程试验、检验批和分部分项验收等。
面丁合同:份计文件、服1图组:产品拉不又件:作业内部标准等
的“互检”(交接检)和专职质量检验人员的“专检”相结合的一种检验湖度,硼保”上
一道工序未合稻丽。不得进人下一理工序时能工
我控制、自我把关。及时消除异常因素,以防止不合格产品进入下道工序。
(2)质量验收检验
针对检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程及隐藏工程所进行的质
(3)质量性督程验
由独立的质量监督部门对施工质量停止点、监检点进行的程验,一般田质量监管
2)按施工阶段划为
施工质量检验按施工阶段通常可分为;进货检验、过程检验和最终检验三种
(1)进货检
主要对原材料、半成品、零部件及工艺设备的检验,包括原材料检查验收、材料
(2)过程检
施工期间各方所进行的检验、包括质量控制点检验、胞藏工程检验、关键过程检
(3)最检
即竣工验收阶段的质量检验,位括单位工程验收、联动试车、质量监督检查核定等
2,施工质量检验的依培和内爷
1)施工质量检验的主要依提
施工质量检验主要依据:有关质量的法律、法规;施工质量验收标准规范、规程
2)施工质量检验的内容
施工过程质量检验的内容主要包括以卜儿个万面:
(1)人员的配置、人员持让情况、狩证项日
(2)施工设计文件和工艺文件编甲和预行情况
(3)原材料、半成品、零部件及设备质量控制情况
(4)质量标难配备及执行情况,
(5)质量控制点、检验和试验计划设置及执行情况
(6)工序质量检验、隐蔽工程控制情况。
(7)约正指施葡定与实距情说。
(8)质量记录管理情况。
(9)实物质量控湖情况。
(10)检验批、分项、分部(子分部)质量验收
3.施工质量“三检制
旅工质量的三级检查制度。简称“三检制”、即操作者的“自检”、施工人员之间
自检指由施工人员对自己的施工作业或已完成的分项工程进行自我检验、实施自
目构
果3面L中1程项曰管姓的质量检查员的抽检,或是下道作业对上道作业的交接检验。是对自检的复核和确认
磁合格后,报请项目部,组织上下道工序“互检”,互检合格后由现场施工员报请质量
短食人仞讲行“方称。“目粉以策用距1作业认(或丽丁拼组》们请人填当并体在
“互程”记录由能工的领香填写(愁求卜下诸丁序籍丁佰香人签字确认)并促在,“者
程”记录由各相关质量检查人员负责填与。
内
量与相关技术要求和施工图纸、规程规范相偏离,不符合验收标准。包括不合格物资和
不合格工序。
标识
存在一定的缺陷,但经过采取整修等措施后可以达到要求的质量标准、又不影响使用功
能或外观的要求时,可采取运修处理的方法
要求,或不具备补救可能性,则必须采取返工处理
用要求和安全要求,而又无法返工处理的情况下、不得已时,可作出降级或限制使用的
决
三
互检指同组施工人员之间对所完成的作业或分项工程进行互和检查、或是本班组
3)亏检
专检是指质量检验员对分部分项工程进行检验,用以弥补日检、互检的不足4)"三检制”的实施程序
工程施工工序完工后。由施工作业队(或施工班组)负责人组织质量“目检”,
4,地工庆量检的
1)料质量检验
对柯科质重极数的内容包括;材料实体质量程验、质量让明文件程查和试验复
2)工予质量检
机电工程工序质量检查的基本方法包括:感官检验法、实测检验法和试验检验法等
5.不合格管理
不合格
不合格项指不符合现行质量标准的分部分项工程。经过检验和试验判定,施工质
2)不合格项处育
(1)不合格简资处置
①当发现不合格物资时,应及时停止该工序的施工作业或停止材料使用,并进行
2已经发出的材料应及时追回。
3需于及包力提供时改俞材科应及时通知发位万
④对于个管恰的原材料,应联系供资单位提出更狭或退简要求
②己空形成平成品就成品的分提上程。加到数相天人负讲行评南,指出外雪带面
①返修处理。当项目的某些部分的质量虽未达到规范、标准或设计规定的要求
2返工处理。当工程质量缺陷经过返修、加固处理后仍不能满足规定的质量标准
③降级或限制便用。当工程质量缺陷按修补方法处理后,无法保证达到规定的使
第10章距工质量管理艺和便用要求的;后道上序可以称补的质量联陷;经法定极调单仙鉴定管格时;西现的
市量球临。给称调器部次个到设计零求。但参限垃计单位核具,竹能两走结例女至和改
用功的
能满足规定的质量要求或标准,期必须于以我废处理
10.3.2质量监音检验与验收
性标准,对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理单位和质量检测等单位
的工程质量行为实能监督,
施工单位、应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改适、维修情况书回告知且精
或者设区市的特种设备安全监管管理部1、办理蓝骨程验手续和盖管程验药定后力
血工
出具监督检验报告。
单位共同对工程庵工质量进行抽样复验,对质量合格与否做出书面确认。
分、子单位、单位工程依次进行
进行双
工程师)组织施工单位专业技术质量负责人进行验收
第3机用T拟项日章理工
④不作处理。一般可不作专门处理的情况有以下儿种;个影明结构安全、生广
⑤报废处理。出现质量事故的工程,迪过分矿或实践,米取上还处理方法后竹个
1.质量监督检验
1)工程质量监督管理
(1)工程质量监督管理:指建设工程主管部门依据有关法律法规和工程建设强制
(2)工程质量益管程验的内答;
①执行法律法规和工程建设强用性称准的情况。
②抽查涉及工程主体结构安全和王要使用功鹿的工程实体质量
3抽查工程质量责任主体和质量检测等甲位的工桂质量行为
(4抽查主要建筑材科、建筑构配件的质量
J刚1样1讲们肾
组织或有参与工程欣重事做时响登处理。
C11年W对小X 1程m重.升WT个
依法对进法违就行为实胜处词。
2)特种设备监检弱
制摄《中能人民其和国符种位备在爷法》观汇、特种改奋女装、汉应、班蒙的
特种设备施工过程中监督检验单位对工程质量及管理过程实施监督、项目结束局
2.他上页重益叹
质量验收应在施工单位自行质量检验合格的基础上,由参与工程项日建仪的有天
(1)分项、分部、单位工程的质量验收,应按照所划分的检验批、分项、子分部
①检验雅较收:由专业整理工程师组织能工单位坝日支业频重极管员、专业上
②分项工程验收:在雕工单位自检的基翻上,由建设单位专业技术负责人《监理
③分部(子分部)工程验收:在各分项工程验收合格的基硼上、由施工单位同建改甲似提出报浆中请,田建改单位坝日贝责人(尽监理上程师)组弥能上甲位和监理
政计等有天甲位项日负贡人及技术负责人进行验收
甲请,田建议单位项日负贾人组职施工单位、监理单位、设计单位等项目负责人进行
程实物,被后一工序形成的工程实物所隐蔽,而且不可逆向作业的工程
为覆土掩埋。由于隐蔽工程被后续工序隐蔽后,其施工质量就很难检验及认定,所以在
上程其音隐蔽涂件时,能工平位进行目检,开在隐散丽48以书面形式逋知建设甲位
(监理单位)或工程质量监督、检验单位进行验收。通知内容包括;隐蔽验收的内容
象敲方式、验收时间和地点等。
案较收、建现防雷验收、建筑节能专项验收、安全验收和规划验收等。专项验牧应在分
层质量验收合格的基础上,在工程总体验收丽进行。
初步验收,确保上程符合改计要求。同时,完成消防设施的调试与测试,确保系统正常
适行,开准备对相天的技木资科及验收文件。
消防改能情、目找整收站果等。消防监管机构收到甲请后,将审查甲请材料是含符合
验收要家,并确定验收时间与方案
能等。依据国家消防法律法规、技术规范等标准进行判断和评估
建设单位需按照整改意见进行整改,并在规定时间内完成。之后再次提交验收申请,百
至向题全部整改完早,
谷格意光书。建改甲位获得合释意见书后,称忑看消防验收流程结束,项目可正式投人
用
机育。并从田员康何果位操粉。1称而量粉咬合稀后。而丁里行后发时理当面着粉
录,参加验收的各方代表进行签字确认
收记录上签字确认,策工可以进行下道工序。如果验收不合格,施工单位在监理工程用
限定的时间内修改后,重新甲请验收。
④平位(于单位)工程较收:单位工程元工后,由庵工单位同建设单位提出报
(2)隐蔽上程验收。隐蔽工程是指工程项日建设过程中。某一道工序所完成的工
例如:直埋电缆敷设工程施工中,电缆将被土所覆盖,即是隐藏工程。隐蔽方式
(3)工程专项验收。工程专项验收主要包括:消防验收、环境保护验收、工程栏
例如:消两专项登收。
山明期准备。在上程填曰政上削,建改单位应理织改计、能工、盈理孝单位进
2验收甲请。建设甲位应提交消防鞍收甲请全消防监管机构,内容包括工程概况
③现场验收。清防监督机构进行现场验收,包括检查消防设施、测试消防系统攻
④问题整改。现场验收过程中若发现存在间题,消防监督机构会提出整改意见
⑤)验收合格。若现场验收及问题整改均符合消防要求,清防监督机构将出具验收
(4)分包工程验收。当工程由分但单位随工时。其息求包单位应对工程质量全
(3)豆程较收。如来上程质量符合标准、规泡和设计图散要求,相天人员应在
第10靠施工质量管理10.4师质命在计与2材
10.4.1质量数据收集方法
量数满和计数据g
试验结果的记录。在质量控制中,主要通过“全数检验法”和“抽样检验法”获得质量
据。
测对象总体质量水平的评价结论的方法。适用于对重要或特殊材料的检验、或对工程质
量安全有重要够响过楼的检验。
石的环作N稻型和1.科有一部N同限千
的检测结果、推断检测对象的质量水平。抽样检验法又分为:简单随机抽样法、系统抽
样法、分层抽样法和整群抽样法。该方法适用于;破坏性检验、数量众多的产品检验
对流程性材料的检验和对检验批的检验。
料或工序当成不合格的看待、处理,这样犯了第1类错误,称为“弃直”错误:环有可
能把一批不合格的材料或工序当成合格的对待、处理,这样就犯了第Ⅱ类错误。称为
取伪
1I14/商列估T机T几汰NW
方法有很多、施工常用的有统计调查表法、分层法、排列图法和因果分矿图法
的结计图考、利用统计调者表收集数据。且有简便灵活、便于格理的优点
1.质量数据分类
1)接质量特性值的性质分类
迪常质量数据都是由各个单体产品的质量特性值组成,根据数据的特点可分为计
2)按细取样本的次数分类
按抽取样本的次数将抽样检验分为:一次抽样、二次抽样和多次州样。
2,质量数据收集方法
质量数据是通过对严品的观察、测量、试验中获得的数据信总,是对质量秘验利
1)全数检益法
(1)对所检测对象的全部个体逐一进行观察、测量、试验、记录,从而获得对检
(2)全验检验法的优点:结果相对比较可靠,风险较小并能提供大量的质量信息。
(3)全数检验法的缺点:需要耗费大量的人力、物力、财力和时间;个能用于具
2)细样验法
(1)按照随机抽样的原则,从全部检测对象中抽取部分个体组成样本、根据对样品
(2)抽样检验法的优点:具有充分的代表性;能节省人力、财力、物刀和时同
(3)抽样检验法的缺点:存在误判的风险较大。
(4)随机抽样检验存在两类错误和风险。抽样检验中有可能把质量合格的一批材
数据收集后需要进行整理分析,找出规律性、趋势性的东西。质量数据统计分析
,玩计同登表法
r1十白
调查表也称程查表、核对表、貌计表、是一种对数据进行收集、整理和租暗牙
果3置电1称如日章坪4情况进行了调查、经制了调查表,见表104-1。根据调查表进行了质量问题统计、同
时绘制了质量问题统计表,见表10.4-2。
序号
罐项圈壁板包边角钢煨制成型的主要质量问题
5
2)常用的统计语查表
主要有:不合格品项目调查表、质量数据分布调查表和矩阵调查表
3)词查表的应用程序
(1)明确收集数据和资料的目的。
(2)确定所需收集数据的种类和范围,
(3)确定对贤料和数据的统计、分析方法
(4)确定分析方法和负青人。
(5)设计调查表的格式和内容、栏目。
(6)对数据进行检查甲核、对比分析,找出主要问题
例如:某大型立式钢制储罐制作过程中、针对顶圆骤板包边角钢想制成型的质量
检查人XXX
表人xxx
从表中可以看出:“孤形变形”和“貌曲变形”两项占到累计瓶率的80.72%。是储
包边角铜
G-O1
G2号
GD4
G-O8号
G-O号
合计
编号
拆除缩时煌点后变形
立面凹凸变开
填丸险镉查形
合计
质量问
庄变形
蕴曲空形
其他
检查合格
g
go
gO
gO
表10.4-1储罐顶圈壁板包边角钢煨制成型质量情况调查表
表O,42
点数
z6
BO
检查时间XXx
不合格合格津
点数
4
o
情案加测楼称划切备额锡制成数质章0数特计为
不合格镇数(点)
(
Bi.
8444
8556
8222
8556
BBag
8463
3g
28
5
4
83
度
空形
制表人xxx
由
应形
28
黑计数(点)
5
5
5
振脸监时焊后
3g
6z
8o
83
煨制成型及除锈质量不合格项
查形
第10章施工质量管理
率(%
46.gg
33.73
6.
4B
4B2
32
立面凹凸
变形
削表日期,xxx
制表日期:xXx
地血除锈
累计颂率(%)
变形
g
8O.72
B575
.5
g5.3g
tOO.OO
其也的方法。常用于归纳骸理所收集的统计数据。把性质相同、在同一条件下收集的数据归
并为一类、以便找出数据的统计规律的方法。分层法应用原则是同一次的数据波动幅履
要尽可能小,层与层之间的差异尽可能大,否则起不到归类汇总的作用。
策工提作方法分层:按施工材料供应单位或供应时间分层:按施工时间或施工环境分
层;按检查手段分层。
不同的焊工抽查合格率存在较大差异,为了分析原因。对3名焊工焊接的100道焊口的
焊接质量无损检测的结果进行统计、总计合格率达到89%。获得的数据分别按旅工人
员和生产厂家进行分层、填入表10.4-3、表10.4-4
格率为8.57%。按厂家分层表中,A厂好于B厂,但两个表不能反映每个焊工使用两个
厂焊条的情况,需要进一步分析
较高。伸用B厂想条时。按焊工甲的方法施焊。合格率较高、因此在安排旅工时应
对不同厂家进行焊接方法的道整
2.分层法
1)分层法含义
分层法也称分类法或分组法、是一种对数据进行分类、归类、整理、汇总和分析
2)堂田的分后方过
主要分层方法包括:按施工班组或施工人员分层:按施工机械设备型号分层:按
3)分层法的应用程序
收集数据、确定分层方法、将数据按层日类、画分层归类图。
例如:在管道安装焊接中、所用螺材为两家企业生产的同规格、同牌号焊条、伯
从两个列表分析可以看出,按人员分层表的3个焊工中,焊工甲的质量较好。不合
从组合分层表10.4-5可以看出、在使用A厂焊条时,按焊工乙的方法施焊合格率
集3篇机电工程项目管理实身
焊接工
焊工
甲
乙
丙
合计
点厂
B厂
合计
挫口焊世故
排口挂盐
表10.4-3
按施工人员分层表
表10.4一4按生产厂家分层表
35
35
3O
oO
62
38
OO
不合格数
不合格故
3
5
1
6
不合将率(%)
不合格率(%)
8.57
14.2g
11.OO
g.68
13.6
11.OO焊工
合计
要的顺序排列起来,从中找出“关锂的少数”并集中人、财、物力解决、氮路“次要的
多数”以后处理。以求以最少的投人获得最大的质量改进效益
比折线组成。左侧的纵坐标是质量问题或缺陷的频数,右侧的纵坐标是质量问题或缺陷
的累计百分比;横坐标代表质量项目或数据分段。矩形的宽度代表质量项目、高度代表
该质量项目或该数据段的频数:折线是一条累计百分比折线。通常按累计顿率划分为主
要因素A类(0~80%)、次要因素B类(80%~90%)和一般因素C类(90%~100%
三类
较小的项目归并成“其他”项,故在最右端。
累计颗率在80%以内的项目属于A类因素,是主要的质量问题
见表10.4-6。铜排安装质量不合格点排列图如图10.4-1所示
序号
甲
乙
3,排列法
1)排图法含义
排列图法又叫帕累托图法、通常是把影响质量而需要改进的项日按从最重要到次
2)排列图结构形式
排列图由一个横坐标、两个纵坐标、几个按高低顺序排列的矩形和一条累计百分
31为E51Rh2Ht5
(1)根据要解决的质量问题,选择进行质量分析的项目
(2)根据质量分析的项目、选择进行质量分析的度量单位
【3)选择进行质量分析的数据的间隔
(4)画横坐标,按度量单位量值遗减的题序自左至右在楷坐标上列出项目,量伯
(5)面纵坐标。分别面出顺数纵坐标和累计百分比纵坐标
(6)根每个项自的预数画出矩形。
(1)帮被班个圳口附系计加割围湘明系升丽郑
(8)对排列图进行进一步的分析。确定质量改进的“关键的少数项”。一般认为
例如:某电气工程中的铜排安装质量检查分析。铜排安装质量不合格点数统计夫
21
g
62
检直项目
平整度
水平度
2
6
表10.4-5 按施工人员、生产厂家组合分层
不合格
表10.4-6锦排安装质量不合格点数统计表
(
13.6O
4.Z6
1O.5O
S.67
不合格点数
z5
5
口监
4
不合格做
B厂
颂数
z5
45
不合格率
(%
28.5/
So9
3.6
的们音特物出
焊口数
35
35
3O
Oo
5O.D
3O
不合将数
合计
5
计【)
5O.o
8O
不格率
%
B5z
14.2g
1O.OO
CO原
两项占到计频率的80%。
分类或分层
寻找
H和仁温四得布切
措施后的数据并画排列图。
与其潜在(隐含)原因的关系,即表达和分析原因关系的一种图表。应用因果图有利于
找到问题的程结、然后对症下药、解决质量同题。因此、内果图在质量控制洁动中有着
泛的用途
由图104-1可以看出。铜排安装质量不合格的主要问题是“平整度”“水平度”
4)排列图应用的注意事项
(1)利用排列图的目的是寻找“关键的少数项”、如找不到。则应重新考虑数据的
(2)找到的“关键少数项”。必须是现场有能力解决的。否则应重新分类、画图和
(3)频数较小的项目可以合并,放在“其他”栏内。这样可以缩短横坐标的长度
(4)确定了主要因素并采取了相应的措旅后、为了检查实施效果、还要收集采取
4.因果分析图法
)因集方析隆
因果分析图(即因果图)也称石川图、鱼刺图、特性要因图,它表示质量特性波动
第3篇机电工程功日管母实芴
检查项目
垂直座
支架间距
合计
标高
其他
3
O5
G
4
图10.4-1筑排安装质量不合格点排列院
不合格点数
t5
B
4
3
15O
m=1So
频数
5
4
15O
频率(%
o
S
1O.D
5.3
2.z
2.O
iOO.O
罩计频率(%
go
g53
g8
OO.O
续表原因分析必须彻底和具有改进质量的可操作性,并将寻找到的各个层次的原因逐一画在
相的上
因果图,多个主要质量问题则应画多张因果图,因果图只能用于单一目标的分析
主
析图。
10.5 施工质量问题和质量事故处理
10.5.1工质量问映湖香处理
应当负返修。
限期改正;发现存在涉及结构安全和使用功能的严重质量缺陷、工程质量控制失控时
有权采取责令暂停施工或局部暂停施工等强制措施,以便立即改正:对发现结构质量险
患的工程有权责令进行检测,根据检测结果,要求建设单位整改。需要行政处罚的、由
工程质量监督机构报政府秀托部门查处
钍津过期
2)因果分析图应用步通
(1)明确因果图的结果(质量向题)。
(2)对导致结果的原因进行分类。规定其主要类别(人、机、料、法、环)
(3)根据因果图的一般形式,画出因果图的主干部分,即画出结果和主要的原因
(4)召开“诸葛亮会”。利用“头脑风暴法”对产生质量问题的原因进行层层分析
(5)画图时要注意确定的主要质量问题不能等统。一个半要质量问颜只能面一张
(6)对分析出来的所有末缩原因,都应在现场进行观察、测量、试验等。以确识
(7)注章:对间题的原因分析不能无限制地进行。分析到能采取对策的地步即可
例如:钢结构安装后,油深表面出现大面积返锈现象、图104-2所示为因果
油滚不合格
。而而向
(1)胞上单位对能上中出现质量同题的建议上程或者贬工验收个合格的律设工样
(2)质量监督人员在检查中发现工程质量存在间题时,有权签发整改通知,责令
料
泊渣牌号不对
设计选错砜
采的锆
施工度高
图1042 弱结构油读表面返铸因果分析陛
履场龄大
设备未检定
工作表面潮湿
备故障
养护不
瓻
工具不正确
未按计划配备
工作表面未消理
法
由滚配比不当
体问
除锈差
方法不正确
霞任心
第0章工质量管理
人
镭不底
有情增
新上岗未培山
业务知识差
未进行交付。组织应根据不合格的性质及其对产品和服务符合性的影响采取适当措施。这也适用
于在产品交付之后。以及在服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务
关单位和人员停止现场作业、对存在质量同题的产品进行标识、隔离和记录,开对质
问展开调查,
位、施工人员等。项目应根据质量问题的性质和严重程度,向建设单位、监理单位和本
单位管理部门进行报告,与出质量问题调查报告。
请建设、设计、监理和本单位质量管理部门人员参加、对质量问题进行分析评审。原因
分析要本着客观、公正的原则。从影响质量的因素人、机、料、法、环、测等方面逐功
进行分析,找出适成质量阿题的王要原因
返工、降级或限刷便用、不作处理、报废等。
处理达到标准要求的、由项目针对产生成量间题的原因制定整改措施、明确整改方法
(3)组织应确保对不符合要求的输出进行识别和控制,以防止非预期的使用或交
2.施工质量问融的调普处理
1)施工质量问题调查处理程序
施工质量问题调查处理程序如图10.5-1所示。
2)质量问迪请善
发现质量间题后,现场人员应及时通知坝目部,坝目部应水理米取猎施,通知有
质量问题调查内容包括;质量同题发生的范围、部位、性质、影响程度、能工甲
3)质量向题原因分析
在充分进行现场调查的基础上,项目部应组织召开项目质量分析会,必要时可避
4)质量问赋处理
(1)根损质量问题的范图、性质、原因和影响程度、确定处置方案。例如:还参
(2)项目制定的处置方案应经建设单位、监理单位同章并批准。对于能够通过返工
第3篇机电工程项目管理实势
图10.5-1 施工质量向圆调查处理程序
不处理
质量间圈评审处置
发现质量同
质量同监国查
原因分析
制定纠正措
组炽实
检查验收
验收合临
收不合格质量要求、整改时间和整改人员,整改完成后按原施工验收规范进行验收
准。对于必须进行报废处理的,项目应制定拆除方案,明确拆除范围、拆除方法、防扔
措施、人员要求等,对重新制作的工程要制定质量预防猎施
70.5,2她1质量事政调查处埋
量有天运律法视和工程建改称准,便工程产生结构安全、重要使用功能等方面的质量动
陷,适成人身伤亡或者重大经济预失的事故
等级。每个等级人员伤亡数量和直援经济损失额度基本等间于生产安全事故划分的4个
等级,哈个同之处为:一取质重事故规定」且接经济预矢下限100力元
特种设备制造、安装、改造、维修、使用(含移动式压力容器、气瓶充装)、检验检测
活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人
特移等发事件。
重大隐患;影响使用功能,
最告。
政府住房和城乡建设主管部门及有关郡门报管。情况繁急时。事故现场有关人员可直按
间事故友王地县级以上人民蚊附任房和城多建设王管部1撒告
止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,并及时向事放发生地县级以上特种设备安全坚
管管理部下和有关部下报告,
应参与质量事调登。
按照有关人民政府的授权或委托,组织或参与事故调查组对事故进行调查
(3)对于需要进行返修处理的,必须经监理或建设单位代表批准。并商定接受标
1,施工质量事故
1)工程质量事故
(1)上程质量事故,是指由于建设、动察、设计、施工、监理等单位违反工程成
(2)帐措上程欣重事敌造成时人贝物工或者且孩经济预矢、工程质量事故分为4
2】特种设备古
(1)符种设备事故、是指因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为。在
(2)特种设备事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故
建设工程质量方面存在问题的风险有:发生工程垮如事故;存在影响结构安全的
2.施工质量事故报告制居
1)工程质量事品
(1)发生鹿工质量事故后,事故现场有关人员应当立即间工程建设单位负责人
(2)上程建改平位负贡人孩到报告后,应于1小时内同事故发生地县级以上人民
2】特种设备事故
特种设备事故发生后。事故发生单位应当立即启动事故应急预案,组织抢数,
3.施工质量事故调音
1)工程质量事的前查
(1)发生质量事故后,建设单位(项目法人)、设计单位、施工单位、监理单位等
(2)房屋建筑和市政基础设施工程发生质量事故,住房和城乡建设主管部门应当
第10量旅工质量管理3b
进行尚查
织鼻故调查组进行行调登。
查组进行调查。
关法律法规的规定,对事故相关责任者实施行政处罚。处罚权限不属本级住房和城乡建
设主管部门的。应当在收到事故调查报告批复后15个工作日内,将事故调查报告(附
具有关证据材料)、结案批复、本级住房和城乡建设主管部门对有关责任者的处理建以
卷法民石利刚什居和3锋对十管部11
建设、勘察、设计、施工、监理等单位和施工图审查、质量检测等有关平位分剂给于河
款、得业督银、降低资质等级、带销贫质证节其中一坝或多填处词,对事被贝有页住的
注册预业人员分别缩于罚额、学止预业、市销执业贫带证书、贤身个于注册其中一填同
多贝处罚
地人民政府批复,并报上一级特种设备安全监督管理部门备案。
任单位和有关人员进行行政处罚。对负有事故责任的国家工作人员进行处分
由特种设备安全监督管理部门依题下列规定予以处物:属于国家工作人员的,并依法经
予处分;触犯刑律的,依照刑法关于重大责任事故罪成者其他罩的规定。依法道究刑事
仕
日大小和具体情况配置了项日那技水人贝,满足了投木管理要尿
棉制品。料仓由A、B、C、D四块不锈钢壁极组焊而成,尺寸和妥家位直加图105-2所示。在门吊架精果上桂设4只手拉葫芦、通过却扣、制热绳吊素与料仓壁板上吊耳
(材质为Q235)连接成币装原统。料仓的币装顺厚为;A、C一B、D;科仓的4块不铜
铜壁板的焊接方法是焊条于工电张坪。
2)特种设备事政曾
(1)特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行酒查
(2)重大事故由国旁既特种设备安全监管管理部」会同有天部」理职事故调查班
(3)较大事故由省、自治区、直辖市特种设备安全蓝管管理部会同有天部对
(4)一般事故由设区的市的特种设备安全监管管理部会同有天部」组织事敌调
4,施工质量事的处理
1)工程质量事政处划
(1)住房和城乡建设主管部门应当依据有关人民政府对事故调查报告的批复和有
(2)往房和城乡建设主管部门应当依据有关法律法规的观定,对事敌执有赏仕的
2)特种设备事故外到
(1)事故调查报告应当由负责组织事故调查的特种设备安全监督管理部门的所在
(2)有关机关应当按照批复,依照法律、行收法观规定的权限和程序,对事故贾
(3)对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责、导致事故发生的
第3算机电工程项目管理实第
【例10.5-1】
一、背景
某生物新材料项目由A公司总承包,A公可项目那经理在兼划组织机构时,很鹅
项日中的料仓盛装的蒙糊流体介质温度的为42℃,料仓外型保温材料为平硬质岩光许偏差≤2mm,中心位置九许偏差经15mm
铜与碳查铜接触”的规定。项目部对料仓临时吊耳进行了赫识和记录,根据盾量问题的
性质和产重程厦纳制并提交了质量问题调查报告,及时返修后,质量验收合格
应检查虾些质量证明丈件?
在哪此职业使质危网素
测仪
达施工现场的保温材料,必须检查其出厂合格证或化验、物性试脸记录等质量证明文件
高空坠落、物体打击安全事故危险源,
尘、金属烟、繁外线、红外数、而温。
纬仪测。
建设平位、监理单位和本单位(A公司)管理部门提交。
设计要求:料仓正方形出料口连接法兰安装水平度充许偏益≤Imm,对角线长度
科仓工程质量检查时,质量页提出吊耳与料仓壁板为异种钢焊接,违反“禁止不销
二问
1.项目经理根据项目大小和具体情况如何配备技术人置?保温材料到达施工现场
2.分析图105-2中存在哪些安全事故危险源。不锈铜料仓壁板组焊作业过程中存
3.料仓正方形出料口端平面标高基准点和纵、模向中心线的测量应分别使用哪科
4.项日部编制的吊耳质量问题调查报告应及时提交给哪些单位
三、分析与琴考答案
1.项日经理可依据项目大小和具体情况按分部、分项和吉业配备技术人页。到
2.图105-2中的料仓上口洞无防护栏杆,料仓未形成整体,临时国定坍媚,存在
不锈钢料仓壁板组理作业过程中,存在的职业健康危害国素有:电焊烟尘、砂轮雇
3.料仓正方形出料口端平面标高基准点使用水准仪测量,纵、横向中心线使用绍
4.项日部应很据质量问题的性质和严重程度,编制的吊耳质量问题调查报告应向
板式吊耳
(a)立面图
手垃硝芦
图105-2料企安装示意图(尺寸单位:mm
门吊架横
5层十30.0OO
料斗上边
下与法兰连接
需10g1质量管
《b)P向视图
5o
4So程分包给B公
进行设计交底。B公司项目部编制了净化空调系就风管制作方案(表105-1),报
理革位审批,监理工程师指出风管制作方案存在错误项开追回,经项目部修改后通这
位
安装、新风过滤器安装、风管与设各绝燕、系统严密性检验、系统清理及系统调试。其
中系统调该内容包括风量调整、过滤器检满、洁净度检测,以及温湿度、噪声、光照质
稳测、在活净应检测时因存在不合规被制止,图10.5=3为洁净度检测现场图、检测人贝
书.分册T【所金
【室例
10.5一2
一、背景
A公司承接某生物医药车间项目,包套860的法净室。A公司将净化空调系统工
开工前,A公司组级了图纸会审、道请设计革位、监理草位以及B公司等单位参加
项日序号
B公司项目部依次完成了风管系统安装、风机与净化空调机组变装、中高效过流器
活净度测试置
象3意机甲1料切扫章押头
④
风管事件
环目内容
民管尺寸
风管材料
风妇国
风速接
风管清流
表10,5-1净化空调系统凤管制作方本
边长范围:250~1250mm
来用镗针层厚度为80g/m°的被样钢械
所用的烟检、燃号和钟打的材料与管材不应产生电化学赢恼
对于边长大于900mm的风常,在风晋内设置分市均为的加田精
「全部来周薄钢瓶法运弹著表读接方意
风堂制作完毕后。用无腐恼性清洗减将内表面清洗干净
图105-3洁净度检到现场示意图
检测人
生产人员
技术方
生产设
正在运行—
源利用效率和减少碳排放的运行管理目标、依托碳排放检测平台对建筑碳排放进行来费
和统计,在净化空调系统的破排益计算中包括了冷源能耗、热源能税
项
小时
计算还包括哪些能耗?
工交感
加固筋
连
与设务地热之后进行系统严密性检验。
管、部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统防腐和漏风量测试合格后进行
工作服;室内人员过多(5人);活净空生产设备正在运行(有工作人员)。
应提出节能送行和改造建议。净化空调系统的破排放计算还色括椅配系统能耗、末端空
气处理设备能耗。
调试。工程的循环水泵为离心泵,二用一备。泵的吸入和排出管路上均设置了独立、半固的支架。聚的吸入口和排出口均设置了更怪管,变径管长度为管程差的6倍。聚的水
项日玻工验收后,A公司负青生物医药本间的低碳运维管理工作、建立提高能源资
二问
1.水项目图纸会审的程序是否正确?应由哪个单位组织?设计交底分哪几种?
2.表105-1的净化空调系统风管制作方案中存在几不错误项7写出修改后的正
3.净化空调系统施工流程存在什么问题?说明理由。高效过滤器安装后应空吹多
4,图105-3中存在哪些不符合规定之处?净化空调系统还缺少哪些检测调试项日
5.低破适行管理人员在运维管理中应定期实施哪些内容?净化空调系统的碳排放
三、分析与参考答系
1.本项目图纸会审的程序不正确。应由建设单位组织。设计交底分图纸交盛和施
2.煮105-1的净化空调系统风管制作方量中存在3个((②、④、⑤)错误项
修改后的正确项;
②风管材料:采用镀鲜钢板的镀锌屋厚度不应小于100g/m2
④风管加国;对于边长大于900mm的风管,净化空调系统风管内不得设有加国相
⑤风管连挂;边长大于1000mm的净化空调系统风管,不得使用源铜板法兰弹
3.净化空调系统施工流程存在的问题:安装高效过滤器后安装新风过滤器:风管
理由;两效过滋器安装前,系统中末端过滤器前的所有空气过滤器应安装究毕;风
高效过滤器安装后应空吹12~24h。
4.图105-3中存在的不符合规定之览;洁净虚检测时、检测人置有1位没穿活净
净化空调系统还缺少含菌量(浮游菌、况障菌)检测和压差(静压差)检测
5.低碳运行管理人置在适雄管理中应定期调查能耗分者欢况。分析节能潜力、并
【紧例10.5-3)
某工业安装工程项目,其工程内容包括;工艺管道、设备、电气及自动化仪表安装
第10章工质量管理 39S平吸入管向系的吸入口方而倾斜。斜度为8%,系的吸入口前直管段长度为系吸入口直
多的5悟水圣确程对Xmm
错误等质量问题(困105-4)、不符合规范要求,监理工程师要求项目部进行整改。随
后上级公司对项目盾量检查时发理、项日部未施制水系盛装质量预控方蜜
钢材市场无现货,风有15CM0材质钢管、且规格符合设计要求,由于工期紧张,项目
師乐取了材秆代用。
好的活
料代用)中请举,经项自都技术部门审签后、送交建设(监理)草位审核。疑设计单位
同意后。由设计单位签发设计变更(材料代用)通知书并经建设(监理)革位会签后
生
第3篇机电工程项目管理实第
在安益盾量检查时。发现水系的吸入及排出管路上存在管作错用、满装和安装位
工程的工艺管道设计材质为12CM0(络细合全钢)。在材料采的时。施工地附近
二、问题
1.指出图10.5-4中水泵管件安篆的质量问题。应思样州正?
2.水泵安装质量预控方案包括哪几方面内容?
3.写出工艺管道材料代用时需要办理的于块。
4.15CrMo材质钢管的进场验收有哪些要求?
三、分析与参考答案
1.图10.5-4中水系管件安装的质量问题有:
(1)泵吸入管上安教金属软管错误,应为橡胶歌接头
(2)系排出管上的重经管位置结误、应当安装在泵的出口处
(3)由于水系杨程大于80m,排出管路上的间阎前没有安装止回间
2.水系安装质量预拉方案的内容:工序(过程)名称、可能出现的质量问题、提
3.工艺管道材精代用时需要办理的手续;由项日部的专业工程师提出设计变更(材
吸入管
金属软
变径管
排出管
变径管
图阎
短
图105一4水泵安装示意图
压力表
橡胶软接头
水展
水暴基础对铜管进行外现质量和几何尺寸的检查脸收,对铜管材质采用光谱分析方法复查、并做
好梅识
4,15CM0材质铜管选场验收要求:有取得制造许可的制造厂产品质量证明文件
第10章帕工质量管理 4O14U2
施图而自
11.1,1 预算定额与工程量清单
构进行编制,是完成规定计量单位分项工程计价所需的人工、材科、而上机概台班的调
耗量标准,是编制施工图预算和最高投标限价、确定建须安装工程适价的基幅。在当别
市场经济体制下,预算定额的指令性作用将日益削制,但各地或企业目身的能上定额似
是进行投标报价的重要基础;工程造价指数、工程价格信息和工程综合指标信息的应用
越来越厂泛,其中工程价格信总包括安装工程人工价格信息、材料价格信息、施工机稀
租赁价格信息、设备价格信息等。
业预算定额,以及人工、材料和施工机具台班市场词价价格等、授照规定的计价方法
预测与计算安装工程的费用。当前,施工图预算常按照工程量清甲的形式,米用上程
值N11们fh叶T2
定“最高投标限价”。投标单位确定“投标报价”的主要参考依据:也是工程结算的
依据
图纸、施工定额、施工及验收规范、安装标准图集、施工组织设计、瓶工万案等缩相
机电工程施工所需要的人工、材料、施工机械台班用量等的技术经济文件,是鹿工企业
进行劳动力满院,物资供应的依据。
的差异,可体现降低工程成本计划的要求。施工预算是机电工程施工所雷的人工、材料
和施工机械台班消耗数量的标准。是控制劳动力和物资消耗量,控制成本开支、进行成
小计7叶阳?价楼具M西
械种类和需用台班数量:设备、构件及制品等的加工订货数量等
面布
1,安装工程预算定的
安装工程预算定额主要由各级工程造价管理机构和行业工程适价管埋机
2。千执
(1)施工图预算是依据施工图纸、统一的工程量计算规则、现行工程造价信息或企
(2)施工图慎算是签订工程承包合同的依活;也是头行上程招标时建议平业
3.预
施工预算是为了加通鹿工企业内部经济核鼻,仕施上图预算时控雨下,帐循思
1)施工预算与肺工图预算区另
施工预算与能工图预算对比,能反映施工企业劳动成本与社会平均劳动成本之间
中
施工预算编制内容包括:分部分项工程量;材料明细用量;各专业用工数量;机
1512
(1)编制施工预算的资料。位括施工图纸、施工组织设计、施工方案、施工现场
(7)计章丁器实物数量。可采用旅工图推氧的各坝计鼻结来,赶见重夏订算
需3置L中1程功日置班杂
专追高施历鲁
红盘日
■分部分项工程的职序分层分段逐项进行工科分析汇息
但套用的施工定额必须与施工图纸要求的内容相适应。
目清单组成。工程量清单计价是目前最广泛采用的计价方法,使用财政资金或国有资金
投资的建设工程,应采用工程量清单计价。
清单。应按照《酒用安装工程工程量计算标准》CB/T50856一2024规定的项目编码
项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制
规泡硼定,后3位应根据拟建上程的上程量清单填日名称和坝日特社,由编制人确定
间一上程中时间一里项上程的坝目强树个得有重。且你切日强能位为的资文加卜
用女装上程为05,巾收上程为04、四称综化工程为05、城巾就道交通工程为08
01、热力设备安装工程为02。静置设备与工艺金属结构制作安装工程为03、电气设备
安装工程为04,建须習能化工程为05,通风空调工程为07
安装为01,配电装置安装为02,母线安装为03,控制、保护、直流设备安装为04,低
压电基设备安装为05。
安装中,油浸电力变压器为001,干式变压器为002
据该项目的规格、型号、材质等特征要求予以调整或细化。清单项目名称表达应详细
准确
规格或女装位置考,田清平端制人准铺猫述清甲项日的独有特征。如某工程割冷机房
某离心式制冷机组的项目特征表述见表11.1-1。
重订界的境曰:魄或十晁《或k);以体积计租的如目。可万米(m):以m和钟
(3)工程量L总。工程量计算完华核对无误后,根据施工定额内容和计量单位、按
(4)营定额。一取可妆所仕地区的材料消税定额及全国疏一脂工(穷动)定额盐用
(37 IT0EHNJHLRMA
4.桂甲
工程章清平田分部分项工程项日清单、指庵项目清单、其他项目清单和增值税项
1)分部分项工程项目清单
分部分项工程项目清单反映了拟建工程分部分项工程项目名称和相应数量的明细
(1)项目和
分部分坝上程清单项目的端均田12位同拉伯数字组成,其中丽9位按工程量计
①第1、2位是相关工程国家计算标准代码。例如;房屋建筑与装饰工程为01,通
2第5、4位是变业工程顺序的。例如:通用安装工程中,机碱设备安装工程为
③第5、6位是分部工程顺序码。例如:通用安装的电气设备安装工程中、变压器
④第7、8、9位是分项工程项目名称顺序码。例如:通用安装的电气设备变压器
⑤第10、11、12位是清单项日顺序码,应自001起顺序编制
【2)项日名称
项目名称应结合拟建工程的实际确定。“项目名称”为分项工程项目名称,可以根
(3)项目特世
业结谷坝日具体的技不规泡、称准图集、施工图纸,按照工作内容、使用材质及
(4)计单
陈合专显为有符殊观定外,计量甲位应米用基不单位。米用基不单位的例如,以
4为计量单位,
的项目:平方米(m2);以长度计算的项目:米(m);以自然计量单位计算的项目:个
套、块、组、台等。专业特殊规定的例如,通风工程检测、调试以图纸中通风空调风系
统的个数计算,计量单位是“系统”。两种情况综合应用的例如,常规型钢支吊架、基
础型钢计量单位采用基本单位k,成品支吊架计量单位采用专业特殊规定“套”。
K-5-1
包括预留长度和附加长度、但不包括各种损耗;预耗应在甲价中考感。如建观上程诺
型母线精的工程量按设计图示尺寸以单相长度计算,在每根母践槽与设备进接处,
从设备端子接口算起,预留0.5m;低压配电柜进出柜的电缆数设长度按2.0m预留。网
管长度以麓工图示中心线长度为准(王管与支管以其中心线父点刘分),包指弯头、
通、变径管、天圆地方等管件的长度、风管的展开面积不扣除检查孔、送风口等所占
面积
收过程中的技术、生活、安全生产等方面的非工程实体项目,包括组织措施项目和技术
措施项目。如吊装加固、临时设施项目、二次搬运项目、夜间施工增加费等、以“项
量的清单。丁程弹设标准的高低、工程的差杂程度、工程的上期长短、上程的组成
容、发包人对工程管理要求等都直接影啊其他项日清甲的具体内答。具他坝曰清单包
暂列金额(合间价款调整的管列金翻,末硼定工程、服务的首列金额人支置上程智
价、计日及总事包服等费等。
的部分计入人工费,
计取:简易计税法和小规模纳税人征收率为3%。
K-5
4第3育机电工程项目管理实勇
在:项日符社中中银材科、改备监丁以说明
(5工在
按昭名分部丁器清单项目的计算规侧。清里项日的工程量应孩图示数量计鼻、开
2)措施项目清甲
措施项目是为履行合同责任和义务、全面完成工程所发生的施工准备和施工及验
安如1同
其他项目清单是除上还两项清单以外,与拟建工程有天的其他费用填日和相应数
4)地但税项目清甲
(1)“社会保险费和住房公积金”属于管理人员的部分计入管理费,属十建筑上人
(2)建安工程增值税为税前造价合计减去进项税额后,按一般计税法规定税率9%%
商心式制冷组
制冷机腐系统
目名称
为11.1-1 分部分加1科项日清平N以日符位不5
且[4.安装位置:日3制冷机房,
11.名称:画心式哪冷机组(甲供,包法控爬、展出补信配)
2.里号rCH-E3-1。
3参数:详见路妊,
15.供应及安装:包括机组卸货、转运、吊装、机组底座、减振装置(详见机电声1学与振动控制设计报告)、刷漆、防腐、标识标牌、接规、播地、调试等完成工作所虎的一切材料及铺材,一切如图纸及规范所述
项目特11.1.2 师工图预算编制及应件
由综合预算汇总而成,综合预算由组成本单项工程的各单位工程预算汇总而成。所以施
工图预算编制的关链在于编制好单位工程施工图预算
单单价法、是适应市场经济条件的编制方法,即根损《通用安装工程工程量计算标准
GB/T50856一2024计算工程量,采用综合单价的形式计算工程造价
格、在分部分项工程、措施项目、其他项目单价中综合了人工需、材料费、机械费、肾
理费、利润、包括相应清单项目约定(或合理)范围的风险费用、以及不可或缺的辅助
工作所需的费用,但不包括增值税、体现价税分离的价格原则:以各分项工程量乘以不
元全费用综合单价的合价汇总、再加上措施项目费、其他项目费和税金后、形成施工度
预算。公式如式(11.1-1)所示:
参考市场行情确定,并应编制综合单价分析表(管内穿2.5mm2铜芯导线的综合单价分
析示例见表11.1-2)。其中人工费、材料费、机具费依损相应的地方或企业预算定额子
目的人、材、机要素消耗量,以及当期人、材、机的市场价格等因素确定;管理费、利
润等依据地方预算定额配套的费用定额或取费标准,并依据拟建项目的实际情况、企业
的管理水平和市场水平等因素确定
子目编码|030113008001
号
8-44组设备重量台
1样·
5元工日
1.施工图预算的编方法
施工图预算由总损算、单项工程综合预算和单位工程预算组成,建设项目总预勇
全国范围内、施工图预算最广泛采用的编制方法是综合单价法,亦称为工程量消
1)综合单价法
综合单价法是从市场形成价格的角度出发、综合单价应为税前(不含增值税)的例
建筑安装工程预算造价=少(分项工程量×分项工程不完全费用综合单价)十
2)综合单价的计写
各子目综合单价的计算可通过现行工程造价信息或企业预算定额,及费用定额
人工单价
综合工日
定子目
柴油电机
3t内
位量
167191237709
2331.361403141236509
人工对刺
——变电工程
子自名构
未i计价材料
措施项自费十其他项自爱十增作税
表11.1-2
综合单价分析表
单价〔元
小i计
清单综合单价姐成明细
柴油发电组
企业管
理费
利润
计量单位
人工费
67
6
2377O9
377
的
材料费
77053554
合价(元
1233136140314236508
工程量
|2331,36|403141236509
企业
管理费
(11.1-1)
利6
材料费
明
计价:措施项目常按总价计价,安全生产措施费按国家及省级、行业主管部门的相关规
定计算;其他项日清单中专业工程暂估价可采用总价计价。暂列金额、益承包服务费可
采用总价或费率计价方式计价,计日工果用单价计价:增值税梁用费率计价。发包人扬
供的材料不计人综合单价也不计人投标总价,但应考虑有效损耗影响。
或清单工程量发生变化且工程量变化不题出15%(含15%)时。应按卜匆要求调整
接引用设项目的单价。
类似的,可换算消整近似清单综合单价。
不同的,应结合近似清单计价规则及报价水平。由发承包双方协商定价、例如由承包人
根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信总价格和承包人
报价下浮率提出变重工程项目的单价,并报发包人确认后调繁、求包人报价下学率计别
可按式(111-2)计算:
包双万协酯定价:例如、上程渣价管理机构发布的信是价释也联价时。可田承包人根报
变更工程餐料、计量规则、计价办法和通过声场调查取得有合法依据的市场价格提出变
更工程项目的单价,并应报发包人确认后调整。
程量发生变化,且工程量变化超出15%(不含15%)时。为避免较高的平价在工程
大幅度增加时对发包人不公平和较低的单价在工程量大幅度减少时对承位人不公平、该
项目单价应按合同约定进行调整,合同没有约定的,可按下列原则执行
2.工程量活单计价的工程价数调
)工程量清单计们
工程量清单常采用的计价方式有三种:单价计价、总价计价和费率计价
分部分项工程项目清单通常按单价计价方式计价、按项计算的清单项目可按总机
2)因工程变史1起的合同价款调整原则
采用单价合同的工程,因工程变更引起已标价工程量清单项日变化(项日增减)
(1)已标价工程量清单中有与变史工程项目庵工条件和项日特社均相同的,应
(2)已标价工程量清单中有与变更工程项目施工条件和项目特征其一相同、其一
(3)已标价工程量清单中有与变更工程项目施工条件和项目特征其一相同、其一
(4)已标价工程量清单中与变更工程项目施工条件和项目特征均不同的、由发承
3)因工程变更或工程量清单缺陷,引起工程量大幅度变化的工程价款调整原
采用单价合同的工程。因工释变重或工程量清单缺陷引起分部分项工程的清单工
第3篇机电工程项日管理实多
主墨材料名称、规格、里号
荣油发电组
短桔;1000V
承包人报价下浮率L=(1-中标价/招标控制价)×100%
清单子目综合单
其他材料费
材料小计
单位
合
数量 静价(元合价(元)
|77063554|770535.54
2377.O7
7729t2.6
7B835g.48
估单竹
(元
暂估合价【元)
(11_I-2)
续表
.COO
.COO
O.COO单价孩投称息价对最高投称限价意价的卜浮比例卜学后的85%为卜限调暨价,如式
(111-3)和(11.1-4)所家;
式中尸登称疑龄——最高投标限价相应项目综合单价;
程量综合单价应按上限调整价执行,如式(11.1-5)所示
式中 S——调盛后的相应项目分部分项工程费综合合价
工程量综合单价应按下限调感价执行。如式(11.1-6)所示
15%以上,但称价清平甲价高十卜限调整价,尿合甲价不于调驱
动力费变化的,当合同约定可以进行价格调整时,可按下列原则执行
的市场价格信息来源所发布的合同基准日与调价时间区段内相关人工费、材料费、施工
机具便用费中的燃料动力费的市场信息价格波动辐度,计算调价区段的人工费、材利
费、施工机具便用费中的燃料动力费价差、并按相关规定调整其价格
在订立合同时尤法预见的重大变化,继续履行合间对于受不利影明的合间一方明显不公
平到。指现会理个相服。限合间现而吃动用个相体例。水和称天能个
11T卷供习格会旧f释
下。
日施工机具等租货测处长或缩短的,根据单位工期下的价格来以延长或缩短的工期计列
两整措施项日费用,如式(11.1-7)所尔
(1)箭高利极国和心合里制11%为下的面数带篇为标国和
(2)当工程量增加15%以上,且称份清平单价高十上限调整价时,增加都分的工
产解鲁一相应项自投标系合单矿
2箱释—相应项自招标工程量:
2量章一相应项自经光成工性量
(3)当上程量藏少13%以上、且标清单甲价做于卜限调整竹时,藏少后剩余
(4)当工程量增加15%以上。但标价清单单价低于上限调整价;或当工程量减
4)物价变化的价称调整原期
因物价变化引起分部分项项目清单的人工费、材料费、施工机具使用费中的燃科
(1)价稻液动强度系数合同中有药定孩网定,未钩定可孩5%考愿。依据合同购定
(2)个属于合间约定调整的其他材料费币场价格出现异常变动。且是发承包双方
(3)物价受化引起的价差,只计取增值税,不计取管理费、利润
5】指施项自费调整原则
称字中与部1明证长、培加外指微月。指能地自格都。指地日帮用机
1)上称室电理及机人面体鲁件。引配管回上期乏细体距作盟烟。部型宿雕规
P上限——相应项目上限调整价;
户下醌——相应项日下限谎整份;
3=a×(1十13%)×F十L2ae一2m×(1十13%小xF+m(11,1->
2——承包人总报价下浮学。
P下m=Pg解限×(1-L)×(1-15%)
P上疑=P检标限金×(1十15%)
5=CaxPFm
集1什量题工成本管理
【I1.1-3)
(I1.1—4)
11.1-6写。称额应且释用称面。补格爷理中矿口音单到相大微1机得单物动
计竹
W金型。解重及年用重。传为承氧风自面示到管理而格拼
计价
起措施项目发生改变时、求包方提出调整猎施项目费的,应在实施丽将拟实鹿的万案预
交发包方审核,并律细说明与原方案措施项日对比的变化情况。拟实施的万案经发包
确认后执行的,可按相关规定调轻猎施项日费。
17。2他2本分析与学击
7,2地成计戈
日括智用利括智用。切机单1称如目微上此金出目括盖个和固括战个组能
特点和投标策略、按企业费用支出标准、资源市场价格信息和工程实际情况。测氧的功
目合坝贸用时总和。预算成个即上程音坝资用时订总收人,能题上成个营理陆原
田于投标宽争。个别于目的损其成本可能是亏预时。将成为填日地上成个官理过程中部
点
定额经过评估、测算而下达的用于考核的成本责任目标:它是考核工程项目成本支出的
重要尺度。项目目标成本应以施工合同、施工图纸、中标清单、企业施工定额、施工组
织设计、施工方案、施工进度计划、市场价格信息等为依据。从中标价中分离出来,目
称成本及日称成本收益率的计鼻见式(11.2-1)、式(11.2-2):
特社、目然地理特征、劳动力素质、改备情况等,考愿项日部的管理水平和能力,目行
制定时项日订刘贾用,即坝曰官理时成个曰标,飞是控胡坝曰成个文出的标性。坝曰可
刘成本应依于公可下运的坝曰方核曰标成个。坝日订划成个及订划成个降低章时订算
基第3意中1程功日营理4
措饰项目调增(减)价格=延长(缩短)工期×措施项目中期运行费用/合同工期
12示指1和等部需理面【排河省刚1般1相租。物说你为年能1机同
1矛指1称学甲所需理用音到《提动有到7曲到能。M传业你应牛
(4)工程变史涉及合问工程范围、工期、质量、合同规范等实质性内答变化开号
而本
施工成本是指在建设工程项目的施工过程中所发生的全部生产贾用的息和,包程
1算成不
换算成本也就是投标初始成本。是在工程投标报价时。根据企业管理水平、管理
2目标成本
日标成本即项日责住成不,是企业下达绍项日部的考核成本,是根据企业的有天
上
计划成本是施工项目部在企业卜达的考核日标成本基础上,根据工程项曰的技木
项目目称成本=倾计结鼻收人一项目上额的目称收益额
目标成本收益摩三
项目目标成本
目际文益额
x
〔I1.2-I)
〔I1.2-2)[11.2-3)、式(11.2-4):
活动中各种消耗的综合反映。当项目实际成本低于计划成本,说明项目部的成本管理
措施到位、经济效益较好。项目实际成本及实际成本降低率的计算见式(11.2-5)
式(11.2-6):
本降低额和降低率、以及为降低成本所制定的主要措施的书面计划和方案。成本计划是
日标成本的一种形式,是降低项目成本的指导性文件。也是建立项目成本管理者任出
下服现本将楼具是师
文件、设计文件等,合同中的工程内容、数量、规格、质量、工期和支付杀款都将对工
程的成本计划产生重要的影响。因此承包方在签订合同前应进行认真的研究与分析,在
止确履约的而提下降低工程成本,
术方案与管理方案,是在充分调查和研究现场条件及有关法规条件的基础上制定的,不
同实施条件下的技术方案和管理方案。将导致工程成本不同
导价、企业内部机碱合批价格、穷动力内部挂牌价格;周转设备内部租货价格、摊销持
耗怀性,树件、结构件外加上计知和合同
率楼具制度和易劳历虫发料等
4实际成本
实际成本是施工过程中实际发生的可以列人成本支出的费用总和,是项日施工
2.施工成本计划的编制依据和桂序
施工成本计划是以货市形式编制麓工项目在计划期内的施工耗费、成本水平、成
1)师工成本计划的编制依据
(1)工程承包合同。合同文件中除了工程承包合同以外。还包括指标文件、投材
(2)项目管理实施规划。其中以工程项目施工组织设计文件为核心的项目实施技
(3)项日经埋与企业签订的内部日标成本责任书及有关资料。
(4)相关设计文件和可行性研究报告。
(5)已整订的分包合同(或估价书)。
(0)生广要系订倍信息。人上、材科、机微管班的巾动价格;企业级作的材料孤
(7)类似项目的成本资料。有关技术经济指标完成情况的分析资料;有关财务成
(8)施工成本预测贤料。拟采取的降低施工成本的措施;其他相关资料等
2)点
项目成本计则编制的原则有合法性原则、可行性原则、适度弹性原则和可比性
3病桂予
(1)投标商务交底:工程中标后,投标负贡人应组织审核、编制成本计划的相关
项目计划成本=项目的目标成本一项日的计划成本降低额
项日实际成本=项目的目标成本一项目的实际成本降低氢
计岗成本降低三
实际成本降低单三
计划成不降低额
2aE爷
项目目标成本
4
x1OO
第们量施工成本管理
(112-3)
(112-4)
[I1.2-5)
I126
4人员,召开投标商务交展会、交底投标重大商旁事项和投标乘略,整理开移父成本相
的面务资料,以及出标时的换算成本测算书
清预算报价书中实耗成本和费用。如综合单价中人工费、材料费、机械费等均为现场实
际发生的直接成本,临时设施等措施费为间接成本,各种财务费用及税金则为费用。预
测成本的过程中,采用单价合同的工程,在取得完鲁的施工图纸后,应尽快完成工程量
计量工作;采用总价合同的工程,应进行工程量清单项目的完整性、综合单价和工程
的准确性
部的成不日标展线,以及消耗量指标,如劳务人工费,电线电缆、管材、风管钢板、保
温材料等主要实体性材料消耗量指标,并签订日标成本贡任书
包商的报价和劳务队伍价格,结合项目组织架构确定项目的管理费用、财务费用等,对
比工程的目标成本,项日部通过系统的成本策划,按成本组成编制全项目的成本计划
51a21e
本计划的具体内容如下:
项目成本计划编制的指导思想和依据等的具体说明
以采用对比法、因素分析法测定,也可以结合企业和项目具体情况。划定项目最低成本
帮,材氧影。机析影。指面器。价业管理暂和积智讲n只,形成量位上程成个订划表
间的军而方案将导管自花1称智。荷重智和价业管理智时为开。成小打划的相是埙目
成本损控的重要手段。因此在升上丽铺湖充成,以便将计对成个曰标分解洛头,为合切
成不的执行提供明铺的目称、控制手段和管理猎地。
定各部门费用的收支计划。汇总后作为工程项日的管理费用计如
0第3篇机电工程项曰管理实勇
(2)预测项目成本;根播工程符点及合同条款的药定,孩照企业定额消耗水平,理
(3)确定项目总体目标成本:结合企业的管理要求和项日的具体情况,确定项同
(4)编制项目总体成本计划:根据材料设备的市场询价、供应商的报价、各专业本
(5)项目部的各职能部」微据贾住成不范图,分别确定目己的成本日称,开羽
(6)针对成本计则湖定相应的控制措施
(7)由项目部项目经理和商务经理以及公司职能部门门分别审批相应的成本计划
3,施工成本计刻的维成和内答
施工成本计划由项日且孩成本计划和间孩成本计划组成
1)互接成本计划
直接成本计划主要反映工程成本的频算价格、计划降做额和计划降做学。且孩成
(1)编制说明。对工程的范围、投标竞争过程及合同条件、项目部责任成本目标
(2)项目成本计划的指标。项目成本计划的指标应经过科学的分新预温来确定。可
(3)按工程量清单列出的单位工程计划成本汇总表
(4)按成本性质划分的单位工程成本汇总表,根据清单项目的再分析。分别对人工
(5)项目成本计划应在项目实能方案确定和不断优化的丽提卜进行编制,因为个
2)旧接成本计划
(1)间接成本计划主要反映施工现场管理费用的计划数、坝算收入效及障低额
(2)间接成本计划应根据工程项日的核算期,以项日总收人费的管理贾为基,湖的目致
办法,以保证计的实施,
定出项目成本计划任务表、主要反映项目目标应本、计划成本、成本降低额、成本降低
率,以及成本主要要素的消耗率指标,示例见表11.2-1。
计划降任厕和计划降低率,
工管理费的预算收入、计划数和降低藏。
效益,最后汇总编制而成。编制技术组织措施表的目的是从技术、组织、管理方面采取
措施,降低施工成本,如采用新技术、新材料、新工艺以提高施工水平,加强施工过稻
材料、机械机具的使用管理,推广工业化装配式和机械化施工方法,以及通过采纳合理
化建议达到降低成本的目的,
成本控制老核要囊
工程名称:XXXXX工程机电安装
劳务人工鲁控
实体性材料控制
(3)在间接成本计划中,收人应与取费口径一致,支出应与会计核算中管理费用
(4)间接成本计划的收支总额。应与项目成本计划中管理费一栏的数额相符
(5)各部门应按照节约开支、压缩费用的原则。制定管理费用归口包干指标落安
3)可日成本计划夷
(1)项自成本计划任务表
根据企业下达给该项目的降低成本任务和该项目部自己确定的降低成本指标而也
(2)项目百接成本计划表
项目直接成本计划表主要指工程的直接成本费用计划,反映工程成本的预算价值
(3)项目间接成本计划表
项目间接成本计划表主要指能工现场管理费计划表。反映发生在项目部的各项雄
(4)项目技术组织措施表
项目技术组织措施表由项目部有关人员分别就采取的技术组织措施预测它的经济
4,施工成本计的编制方法
1)按成本组成编制施工成本计划的方法
按成本组成分解,机电安装工程施工成本可分为物资成本、分包/劳务成本、措施
「檐阻保理材料报耗(管材)
玻项解保理提耗【板材】
表11.2-1 项目成本控制主要消耗率考核指标示伤
各类管材提耗
通风钢板掘群
电损耗
析耗
电拇
本项
工 耗
耗
耗
高消群
最高消群
高消
最高消师
标准 消耗率
x%
x%
x%
%
x%
x
x
第什章班工成本管理
油界系赔出在7省阳中纯夏承
(实际进场量一图纸计算量),
消鞋卑搭标公式
图纸计算量费成本、财务资金成本、企业管理费成本、其他应本和税命等,可控成本构成来分解结
成本计划,示例见表11.2-2。
工程名称;××xxx工程机电安装
序号
1
2
3
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3z
38
39
3.1O
三
五
第3篇机电工程项目管理实务
劳务收入/分包成本
电气分包
始水排水分包
通风分自
小计
物资收人/物资酸本
A美材料(甲供材料说备)
丨B类材料设备(暂估价材料设备)
丨C类材料设备(承包范围内白行果的
材料设备)
电力电境
杨架、槽盒
管通灯具、开关、插座
应急阻明疏散指示
啦锌钢管、sc管
JDG管
村壁钢管
网门
链锌钢板(风管)
抗震支架
小计
措旋费收入/临建成本
计
间接阴收入/财务资金成本
小计
管理勇收入/企业管理得成奉
小计
一
单位项曰名称
项目目标成本明细表示彻
中标合同价
(预成本
目标成本 日标收 日标改益率主楼组成,施工成本计划也可按地下室、裙楼和主楼分别编制
孩月、李、华等实施近度进行编制。按实鹿进度编制成本计划,通常可在项目进度网结
图的基确上进一步扩充得到,在编制网络图时。一方面确定完成各项工作所需花费的时
间。另一方面确定完成这一工作的成本支出计划。同时考虑进度控制和成本支出计划对
项目花霞的要求
使用
2
分析
与预算工程量、实际消耗量与预算消耗量、实际价格与采购价格(或预算价格)、各科
费用实际发生额与计划发生额等进行对比分析
及其原因情况进行讳细分析,编制成本分析资料
部分人上贾的日称成不、计划成本和实际支付费用是否有偏差和具体的倜差额
伍包干。并已列人承包合同的。不再另行支付)
牙矿和
序
2)按项目结构编制施工成本计划的方法
大中型项目通常由若干单位工程构成,如某工程按使用业态,由地下室、裙楼利
3)技工荐实施阶段编制成本计划
按工程空雄阶段编制成本计划。可以按实旅阶段、如主体、机电安装、装修等或
缩制成本计划的方式并不是相互独立的。在实践中。往往将几种方法结合起来
1,成本分析的基本思路
(1)项目成本分析是在施工过程中、伴随着施工成本的发生和形成。随时进行动
(2)成本分析应按原“量价分离”的原则,采用对比分析等方法。对实际工程量
(3)成本分析一般按月进行。应对人工费、机械使用费等的量差节约、价差节约
2。成本而曰的析
1)人费分析
项日地工的人工贾分称,王要包拈以下儿万面
(1)与劳务队伍、专业分包签订的分包合同中包含相应的人工费,应分析对比这
(2)因工程变更等引起实物工程量增减而调整的人工和人工费用
(3)定瓻人工以及计日工工资的偏差费用(如已按定额人工的一定比例由劳务队
项目部应根据上述人工费的增减,结合劳务分包合同、专业分包合同的管理进行
其他收入/其他成本
小计
税金收人/经盒成
收人合计/成本合计
2能工成本分析
年位项曰名称
中标合同价(应
目标应
第11叠鱼工成本管理
日标攻进 日标收益率
表
to%的影响,应随看主要材料、设备的米购合同签计、额坝支何和现确的消耗便用进程,
析对比各类材料、设备的数量和价格费用的目标成本、计划成本和实际支付费用是否有
偏差和具体的偏差动,
程中发句人社应的备。求何人信雷保管、安劳的机题十设备的米则成个,限银站进月
际采购的材料设备的数量和金额、实际发生的材料设备的保管费,分析保管费成本的
变化
条件和施工方案的变化而引起机具使用台班及费用的变化。应分析对比机械、机具使用
费的目标成本、计划成本和实际支付费用是否有偏差和具体的偏差额
管理费的预算成本、口标成本和实际支付费用是否有偏差和具体的偏差额。
丽者项目能工的讲展面逐步形成、与生产控营有看密切的天系,型进行成个际管分析
动方析
分项工程、分析的方法是:进行目标成本、计划成本和实际成本的“三算”对比,分别
计算实际成本与目标成本、实际成本与计划成本的偏差,分析偏差严生的惊因,为今后
的分部分项程寻求节约连径。
划成本来自施工预算或测算,实际成本来自施工任务单的实际工程量、实耗人工和限额
领料单的实耗材料。
单位工程:Xxxx×
2)材料监方析
项目施工的材料费分析,主要包括以下几方面
(1)项目主要材料、设备费,受市场物价水平、米购价稻和现场泪秏量官埋不斗
(2)设备米购保管费的分析。材科议备保管贾属于材料改俞时米则成个,机电
3)机械使用费分机
机电工程施工过程中便用的自有或租货的机械设备或机具工具,可能因现场施工
们
机电工程管理费用受工程工期变动、项目部组织机构的调整等影响。应分析对比
3。综合成本分析
项目施工成本是涉及多种生产要素,开受多种因素影明的成本费用,这些成个后
)分分项工程成本分机
分部分项工程成不分新是雕上坝目成本分析的基偏,分析时土要对象是己元牙间
分部分项工程成本分析的资料来源是:目标成本来自投标报价后的考核指标,计
分部分项工程成本分析表(示例)见表11.2-3
现格单位
票3直中I释0甘登拇实子
合计
综古(预算成本)
中合同价
致量金额数量金额数量金额数量金频故金须数量金额致量金额分材
表11.2-3分部分项工程成本分勒表【示例
目标成本 十
计划比较」目标比较
中标价比较源医
实际与 实际与 与实际与分析,可以及时发现问题,以使疫照成本目标指定的方向进行监督和控制、保证项目成
本目标的实现。月(李)度成不分析的内容通常包括以下几个方面
计实际成本与累计计划成本的对比,分析累计的成本降低水平,预满完成计划成本的
而
问题和不足。进面对项目目标成本考核预誓,保证责任成本目标的实现
加成本兰
双米,分析对成本影喇的有利和个利影明因素,寻求更加有效的降本增效途径
还要进行年度成本的核算和分析,这不仅是企业汇编年度成本报表的需要。同时也是项
日成不管理的需要。年度成本分析的依据是年度成本报表。年度成本分析的内容,除月
(季)成本分析的内容外,重点是针对下一年度的施工进展情况制定切实可行的成本管
理猎随,以保让施工项日成本目标的实现
工成本分析应以各单位工程竣工成本分析资料为基础,再加上项目部的经营效益(如资
金调度、对外分包等所产生的效益)进行综合分析。如果施工项目只有一个成本核算
象(单位工程),就以该成本核算对象的竣工成本资料作为成本分析的依据。单位工程
竣工成本分析应包括;毁工成本分析、主要资源节超对比分析、主要技术节约措施及短
济效果分析
基本观律是:在元成多少产值、消耗多少资源、发生多少成本之间、有看必然的同步关
系。如采建可这个规伻,胚贫友王成本的盈亏并常。
指在假定完成预期利润的前提下计划工期内所耗用的计划成本:而实际工期成本是在安
际工期中耗用的际成本,
点,工程收人与成本支出有很强的相关性。进行资金成本分析通常应用“成本支出率
指标,即成本支出占工程款收人的比例,计算公式见式(11.2-7)
2】月(李)度成本分析
月(季)度成不分矿是项日定刑的、经常性的中间成本分析。通过月(李)度成本
(1)通过实际成本与计划成本的对比。分析当月(季)的成本降低水平;通过第
(2)通过实际成本与目标成本的对比,分析目标成本的落实情况以及目标管理的
(3)翘过实际成本与坝算成本的对比,预普收支情况,进而分析同题,制定策略
(4)想过王要技不经济指标的实际与计划或日称对比,反贯技术组织指雁的执行
3)年虚成系方材
工程项目的施工(或承包)周期一般较长,除进行月(季)度成本核算和分析外
4】要工成本的综合分杨
凡是有几个单位工程南且是单狼进行成本核算(即成本核算对原)的项日,其或
4。成本的专项分析
1)成本盘亏异常分析
程套成不盈亏异常的原因,应从经济核算的“三间步”人手。因为项目经济核算的
2)本方初
工期成本分析。就量计划工期成不与实际工期应本的比致分析。计如工期成本是
3】资量成本方初
资金与成本的关系是指工程收入与工程成本支出的关系。根据工程成本核算的符
第什章鹿工成本管理应性。计算节约效果的方法见式(11.2-8)
11。2.3施成2本控由
保工程质量和安全的情况下最低目标成本的要求
文”移合程源样溍用立出。
的方出讲有限围和管。那任常的时机。管操刀事友似人省于经消补位
个系统的实质性内容、包括各部门门、各单位的责任网络和班组经济核算等、应做到成本
控制人人有贡、人人参与时状念,便施工坝日成个目烟至珍直于有双控雨之下
例不.际1降根1.
或成本的童少70%或者更高的比例,所以来用设计一米购一能上(上比)管同时机
工程、成本管理的关键在设计阶段。应重点微好设计方案比选、制定适度的设计标准、
推行限额设计、确保设计图纸质量和进度
通过对“成本支出率”的分析,可以看出资金收人中用于成本支出的比重
4)技术组织措驰执行效果分帮
技术组织措施必须与工程项目的特点相结合,技木组织猎施有很强的针对性利远
对节约效果的分析,要联系措施的内容和执行情况来进行
1.施工成本控制的原则
(1)成本最体化的嗥则:
施工项目成本控制的根本目的在于通过各种手段,降低施工项目成本,以达到确
①编制工程预算时,应“以支定收”,保证预算收人;在施工过程中,要“以收定
②严格控制成本开变范围、明确费用开支标准和有关财务制厘、对各项成本费用
I2I学Ⅲ本程N呢
全面成本控制是指全企业、全员和全过租的成本控湖。项目成本的全员控制有一
(3)动卷控制的隙则;
①项目是一次性行为,成本控副应更重税事前、事中控制
②编制成本计划,制定或修订各种消耗定额和费用开支标准
③施工阶段重在执行成本计划、落实降低成本措施。执行成本日标管理
4建立灵敏的成本信息反馈系统。
(4)目标管理的原则:公司应和项目部签订目标成本责任书
(5)贵、权、利相结合的原则。
(6)开源与节流相结合的原则。
2,各阶段项目弛1成本控制的要点
按照机电工程建设的不同阶段划分。工程成本的主要影响因素包括:工程设计
1ILT(IWIW日MAIHI5
机电工程设计主要迪过设计称准、改计万案及仪计质量方面,形成机电工程造
第3篇L中工程项曰盲理从
g=
措施节约效果=措施前的成本一指施后的成不
计划明实际工程收入
计划期实际成本支出
x1OO (11.2-7)
(11_2-8)据竟争对手的情况提出投标决策意见。以预算成本测算确定投标出价策略,并为未来功
自成本管理确定合同收人的基础。
旁指米措施等方面进行认真研究分析。运用价值工程理论,制定出技术先进、经济合理
的工方案。
控制
施工方法、工艺、质量、安全、环境及社会影明等因素都可能直接或同接地影响机电工
程施工成本,是施工成本管理的要点。
要材料设备的招标采购。如至少组织3家以上的劳务分包进行比价。并利用BM等数
子化工其详细把控工程量计量准确性,控制劳务分包招标价格;通过集团化集采降低材
料设备采购单价。或与优质供应商签订长期协议,领定采购价格、保障供应稳定性
采购,有效减少积压,充分使用贤金,并加强施工任务单和限额领料单的管理
材科元其是设备、各专业大型施工机板的进场时间,加强施工劳务实名制管理和大型施
工机假时保乔维护,佩到人员、机碱个两工、不停工,材料设备供应及时、库存适度
捉高劳动生严效率。
务考勤打卡资料、签证资料、工程指令、设计变更通知单等,注意工程变更,做好变更
明成本被算、过程索赔和签让的签订,关注现场施工条件变化对成本控制的影响、为后
期结算提供通有力的依据,
分注意不利差异产生的原因,采取有效的纠偏措施,以防对后续作业成本严生不利影响
或医质量供劳而造成遮工现象,
索赔;对缺乏履约能力的单位,要采取断然措施。立即中止合同,并另找可靠的合作年
位,以免影响施工,造成经济损关,
包商或分供商的结算,把控住收人结算和支出结算,进行综合成本分析。总结经验
2)投称阶段项自成本控制的要点
根据工程概况和招标文件。结合企业技术装备水平和建筑市场进行成本预测,根
3)施工准备阶段项目成本控制的要点
(1)优化施工方案,对施工方法、施工顺序、机械设备的选择、技术组织措施、商
(2)编制成本计划,开孩照项日部管理部门进行分解
(3)做出鹿工队伍、施工机械、临时设施建设等其他间接费用的支出预算,进行
4)地工段项目成本的控要点
工程鹿工阶段的劳动力成本、材料和设备成本、施工机具成本、现场管理能力
(1)对分解的成本计划进行落实,切实按目标成本落实劳务队伍、专业分包和主
(2)利用物联网建立动态库存管理体系,实时监控材料库存,结合施工进度精准
(3)优化施工组织程序,合理安排施工工序、作业面,科学安排各劳务队伍、各类
(4)加强施上过程中信品收集、如每日廉工日或、阶段性验收书告、影像督料。
(3)做好月度成不分矿,及时掌握月度实际成本与计划成本、目标成本的差异,充
(6)经常检查对外整济合同的腹行情况、不符合要求时。应根播合同规定同对力
5)竣工变付便用及保修阶段项目成本的控制要点
(1)工程移交后,要及时结算工程款,结算包指与发包方的结算,以及与下爵分
(2)控制保修期的保修费用支出,并将维修问题反领至有关贡任看
集1什量能工成本管理针对具体的工程采取与之相适应的控制于段和控制万法。
这是项目施工成本控制中最有效的方法之一。具体的处理方法如下
包合同进行控制。例如:预算定额规定的人工费单价为84元,合间规定人工费补贴为
100元/工日。人工费预算收入为184元/工日,项目部与施工队签订劳务合同时,应
将人工费单价定在184元以下,剩余部分考愿用于定额外人工费和关键工序的激励费
排工序穿插、搭配各工种工人的数量,减少和程免无效劳动。
机械,通过技术升级推动建筑工人从传统建造方式向新型建造方式转变,提高劳动生严
学,减少人工费的支出。
关注材料市场价格的变动,并积累系统、详实的市场信息,通过集团化集采集付降低材
料设备采购价格;主要材料清耗数量的控制,则应通过“限额领料甲”、智能动态库何
管理体系和主要材料消耗量指标控制等去落实。
面控围施工机械使用费。
最高的能工机械,并合理安排施工生严、保证施工机械设备的作业时间和作业面、工片
的街接,辞免宽工、停工
人,合理支出台班爱用。
析法分析各种因系时变动则工期成个时影明程展
通常采用工加一费用优化法;
用
18第3前机电工程项日管理实身
(3)进行成本分析考评。落实奖征制度。
3,施工成本控伟的方法
项目施工成本控制的方法有很多,企业和施工项目部应粮据目身情况和实际满永
1)她工成本过程控制方法
以施工图为依据,以施工过程控制成本,实行“以收定文,或者叫“量人为出
(1)人工爱的控电
①人工费的控制实行“量价分离”的方法,将作业用工及零星用工单价。通过分
②规范劳动用工制度,劳务人员近场实行实名制登比打下制度
③提高生产工人的技术水平和组织管理水平,根据施工进度、技木要求,管埋安
④加强对装配式建造、机器人建道等新望建意方式的探索和应用,推)应用旭
(2)材料贾的控电
在实行按“量价分离”万法计鼻上程查价的涂件下,坝曰材科官理人贝有必安经部
(3)施工机械使用费的控制
①施工机具便用费主要由合班数量和台班单价两方面决定。因此应主要从两个方
②根据施工现场实际情况,对施工机械选用方案进行技术经济比选,选择性价比
③关于施工机械台班单价,应分别与发包方和租货方加强合同谈判,增加预算收
2)工期成本的动态控制
工期成本的分析就是将计划工期成本和实际工期成本进行比较,然后应用因素分
为了以最少的投入得到最优的项目进度计划,使工程项目取得最佳的经济效益
(1)首先计算同络计划中各项工作的时间参数,确定关键工作和关键线路
(2)估计各项工作的正常费用、最短持续时间及其对应的贾用,开计算工作的期以上的关钟线路。则要找出各条关链线路上费用率总和最小的工作组合作为压缩对象
总的直接费用的增加值和间接费用的减少值
步骤继统压缩:如果前者小于后者、则可停止压缩工期。这种方法是用逐渐增加费用来
减少工期,所以亦称为最低费用加快法。
过对比分析找出实际成本与计划成本、目标成本之间的偏差。分析产生偏差的原因及
化趋势。采取措施以减少或消除偏差,实现目标成本的一种科学管理方法
实际情况:实际偏差为正值且越大越好,若为负值。则说明成本控制存在问题
。3响自俗金管进
11.3.1资金使用计划与控能
金
量时,可以用适度提高贤金支付比例来降低项目成本。
杂款幸,田坝目能者部举头、可考人历配合。协同强湖项日“雕纳龄的全湖现会活量得
算表”(表11.3-1)和资金使用计划。项目部应在履约过程中根据实际情况变化对项目
全期现金流预算进行满整,至少每李度调盛一次。
序
(3)者只有一杀天键线路,期我出费用率最小的关理工作为压缩对象:若有两条
(4)分析压缩工期时的约束条件,确定所有对象可能压缩的时间,压缩后计算出
(5)比较直接费用的增加值和间接费用的减少值。如果前者大于后者、可按以上
3)施工成本偏差控伟
(1)偏养控制法的基本原理:施工成本偏差的控制法是在成本计划的基础上。进
【2)陆工成不但差;
实际偏差,即项目的实际成本与目标成本之间的差异,其计算公式见式(11.2-9)
计划偏差,即项目计划成本与目标成本之间的差异,其计算公式见式(11.2-10)
刘帽差反映成个事削预控所要还到的日标,实际偏差反映能上坝目成本控制的
1.资金使用计
1)编制资金使用计划的原贝
(1)应本着促进生产、节省投人、量人为出、适度负债的原则,合理使用项目
(2)应提高资金利用效率,既保证施工需要、又要注意节约便用资金;资金有余
(3)资金使用计划要留有余地,不搞“赤字预算”
2)编制资金便用计刻的方法
坝日合同签订后,以孜标阶段全期现金流损算为基础,根据庵工方案、承包合同
[产值情沉(=管同题,
项曰名称
表11.3-1 履约阶段全期现金流量预算表示伤
实际偏差=门标成本一实际成本
响差三自标成本二计网成
合计
1月12月
xx年 x年x月
第1f章 能工成本管理
「X年X月」X年X月
保帐二年后保体五年后
(112-10)
【112-9)序号
三
1.2
1.3
六
七
九
理统一砂。
个职能部门.建立资金管理的岗位青任制
第3算机电工程项日管理实为
发包人确认
现流入
工程款现金流入
保证金退还
其他流入
工程款回收率(=工程款现金流入,
发包人确认量)
现金流出
直症费支出
分包支出
材料款
机械使用费
其他直接费
间接费支出
上触公司倾收益
税金
各类保证金支出
支付率(一现金流出/产值)
项曰月度现金净流量
项目累计显金净流量(=现金渣入
流出
公司内郎借款
到期归还内部借
项目累计现金净流量(借、还数后)
3)资金使用计划的管理制度
(1)建立健全资金管理贵任电
①在项目经理领导下,以财务部门作为管理资金的专职部门,进行集中管理
②根据内部核算管理体制、把资金使用管理权责,归口给财务部,由项目商务经
③从材料的采购储存。一直到施工领用和结算的各个环节都应有对资金运转的责
④明确管理责任。根据“权责结合”的原则,进行贤金计划指标分解,落实到各
项目名称 合计
1月
xxx年
12月
x年x月
结算月
x年x
月
保修二年后
x年x月
保修五年后
续表云、资进米;资出云、钱进来时原期,俱重处理预何歌填,个得适反现笙官理观定
理结
到账实相符;实行限额领料;产格控制材科耗用、材科代用和材科平用
强施工进度;尽量微到资金供应、材科改备供应和工程近度相一数;骗短上期,田收
金;节约生产费用,降低工程成不,提高劳动生产举,节约材科消耗,提隔上程质量
避电退工预天
额。及四相大额相。刘租省抑而到十参容求象,面引称结雅。及根加结
书、尽快收回结算费用,转化为货巾资金。其体措施有:经常清理检查,产格执行结列
定时期内资金的周转速度,以此可考察资金总的利用效果
资金利用效果的一个方面。
映资金利用的经济效果,
和性质的差别、其资金便用的组织不尽相间。大型施工企业在企业内部引进商业银行的
信贷与结算职能和方式,完善企业内部经济核算。在运用和发展责任会计基本功能上
将“企业(基础)管理”“金酸信贷(银行机制厂“财务管理(会计核算广三者融为一体
是一种施工项日资金管理组职的好形式
个营排能称,物输的以金重。根补智治箱你管圳水年。样瓶里心面。理
口面部出本读方就石面,指曰因能管额清称部出指改行同物
5实行限额用款。对各个归口分管部门,要核定、分配便用资金的定额
为向
圣符结鼻湖度的原则,广格做对上程埙目的在采结具和政上结鼻。要坚持一战出
2.资金使用控电
储备金控制
控制的万法有:认具编刷材科设备米购计划;加强库存管理,掌握库仔动态,
2)生产资金控制
弦嗣万法有:合理安排鹿工,产格施工管理,止确处理施工过程的才店。准栅等
工高清
十零机病,加及时曲收1称讲再激和且很加能意。管划称意前和字里简用
2中的
有楼可面银用效宋到指标十在有时需期行常、雪广国学、面制州率二钟
(1)资金周转率,是指资金占用量和它所元成的周转额之间的比例。它反联丁一
(2)资金产值举,是指元成一定施工产值占用资金数融的比例,它概拈地说明
(3)资金利润率,是把一定时期内资金的平均占用飙同所实境的利剂进行对比,反
3.项自资金使用的翅音理
1)项自资金使用营理
在能上项目贫盆管理中,超或廷改是管理机制的保障。田于能上企业观模的个问
命部因物制行出能合格量里到药重中》,指的能部留运作机用岱行,具4
11,3,2工程进度款支
段赏金周转问题而提供的协助。工程是否实行损付款,取决十工程性质、求包工程量的
大小以及发包人在合同中的规定。
粉理、上人们研为午到)容智用。酸亏用下称
承包方式和材料供应方式等不间杀件而定。对重大项目,应疫年度工程计划逐年预付
预付款总金额、分明拔付次数、每次付款金额、付歌时间等应根病工程观模、工别长发
导具体情况,在合同中约定。
材料储备的逐步减少,预付款应从每一个支付期应支付给承包人的工程进度敬中扣同
直到扣间的金额达到合同约定的预付款总额为止。起扣点和扣教方式必须在合同中约定。
全生产的要求,采取保证施工生产安全的措施而发生的费用。
文付分解方式,与1程进皮款问期文付
得挪作他用,否则发包人有权要求其限刑改正,道期未改正的,造成的损失和建误的工
期应由求包人求田。
期中价款结算,支付进度款。
单价计算,综合单价发生调整的,以承发包双方确认调繁的综合单价计算进度款
减的金额中、从进度款支付中扣除;求包人现场签证和经发包人确认的索赔金潮应列人
当明应增加的金额中,增加到进度款支付中。
1,貌付欧支付的相关规定
预付款又称材料备料数或材料预付款。它是发句人为了解决承包人在施工准备
-1
填付款用于承包人施工丽为合间工程预先采购材料、租货或采购相关施工机其
g
在实际工作中、工程预付款的比例。要根据工程类型、材料费占比、合间工期
3)执付的扣回
发包人拨付给承包人的工程预付款属于预支性质,工程实施后,随着工程所需主理
2.安全生产措施费支付的相关观定
1)支全生产指能药
安全生严措施费是承包人为完成工程,按照国家、行业及地方主管部门等有关安
/1☆年+产后PN1g1
安全生严措施费应约定支付分解方式。预付比例不做于50%、其余部分提而约定
3)安全生产指施赞的史库
安全生广蓿地贾虚专就专用,个得潮作他用,在财劳账日中应单强列坝俞查、个
3.进度款支付的相关现定
发包人和承包人应按照合同约定的时间、程序和方法、根据工程计量结果,办理
1)进度人计算原则
(1)已标价工程量清单中的单价项目,求包人应按工程计量确认的工程量与综合
(2)已标价工程量清单中的总价项目应接合同约定的进度款支付分解方法分解
(3)发包人提供的中供材科,应按黑发包人签约提供的单价和数量列入当明应扣
第3篇机电工程项白管理实费合同的暂定数量调悠价款)。
对、确认后向承包人出具进度款支付证书、并及时支付进度款
管、开关插座和服明灯具等内客组成。招标文体的定:(1)电气预留预理工程可能由越
承包两负贡,投标时按150万无暂估价计入总报价;(2)为配合两场精蒙修施工,曾列
金额为30万无;(3)施工图纸深化设计贾,作为不可死学贾用,接10万元计入总报价
(4)安全生产措施贾,以分部分项工程量清草的人工贤十机械贾之和为基数,计异贤常
采用22%:〔5)建安工程增值税税率为9%
报价:施工管理费、利润分别按清单项目人工营十材料营十机械管之和的5%、10%计
取。安装工程其他措施项目清单费用按150万光计,进项视120万元。分部分项工程直
摆觉构成见表11.3-2。
2)进度款支付比位
进度款支付的比例按照合同约定,按期中结算价款总额计算
3)进度支付的甲请内答
(1)思计完成工程总伯:
()察计完成合向清单的份款,
②累计发生工程量清单缺陷调整价教(包括单价合同的重新计算调整价款、总仍
3票计发生暂列金额价款,
④累计发生晋估价调整价款(包括材料暂估价、承包人实雕的专业工程首估价)
5累计发生总承包管理费词慧价款。
6累计发生计日工价款
)察计发生物价变化说整价款,
8累计发生法律法规及政策性变化消整价歌。
9)察计发生程变电价款
J0象计发生新增工程价次。
40票计爱生工程专需价款。
(2)累计已扣回殖付款(包括当期扣回价款)
(3)务计应付进度次,
(4)前期察计已支付进度欢,
【5)发包人应扣除的价款。
〔6)本期实哪应付进度。
4)进度款审核与支付
(1)发包人应在收到承包人进度款支付申请后,在合理时间内对甲请内容予以核
(2)发包人不按合同约定支付进度藏或逾期不支付的,承包人可按规定同发包人
某商场电气专业分包工程由预留预理、低压配电箱(柜)、母线、电规、电线、配
例11.3-1
—背
某要装公司根据该项目据标义件、施工方策及自身买力,决足接以下取贯进行投村
现意的4
清单
序号
工贤十材料觉十机械觉之和为基数,分别接5%、10%的量举计取的管理货、利洞组成
计算结果见表113-3。
清单序
1.计算该单位工程的分部分项工程清单计价(保留两位小数)
2.计算措施项日清单计价(保留两位小数)
3.计算其他项日清单计价。
4.计算该单位工程的工程总报价(保留两位小数)
5.封闭式金属槽盒连接安教时有何要求?
三、分析与参考答案
1分部价词工程管清里经会里价面人工意里价材料智里检想插鹤里价以
第3篇机电工程项日管理实另
二问
铱压血电籍(柜)
封间式金属槽
DG被锌钢常明
耐火型导敏设
开关、插座盛装
灯具的供应和安装
针(元
项目名称
封间母
设
工特常
低压配电辐(框)
灯具的供应和安笔
耐火望导规敢设
开关、插虚变装
金属持式梅架
电力电规盘设
项目名称
封闻号
单位
合
m
为1132分部分M1理直楼舞丽和后
表11.3-3
分部分项工程清单计价
工程量
sO
15O0
3OOO
8OO
16oo
3O
单价【
单位
人工
A
2S
o
5
5
2o
工程量
5oO
15O0
30O
1Oooo
OO
5Oo
I6oo
3CCo
单价(元
材起盐
4OOO
23O0
2OO
3OO
1
2
1O0
人工盐单价
(元
25O
85
1Oo
25
5
o
2
单价【元)口三1.15(A十
机应身
C
4
35
2
5
结合单价(元
材料单们
元
4OO
23OO
2oo
3OO
5
2
1OO
B十C
4933.5
2854.75
385.25
396,75
58.55
7.7
3623
14O3
机林费单价
编合合价(元E=DxN
(元
4
8
35
2O
b.
.2
1
2466750
4252125
I155750
3967500
38550
57968
4209O0
12667783生产措施查是以人工替干机械管为基载,计取22%的费率:其他措施项目意是固定啬
用。因此,指施项目清单计价按如下计算
清单序号
计日工等,本蛋例中只净及智列全额和专业工程暂估价。因此
构应即
等体的藏面应符合设计要求;镀锌金属槽金之间不骑接保护联结导体时,连接板每端应
议直不岁于2个有防松解懂点防检想愿的评择固深烯检
2水工程涉及的结施带配括;施工困纸深化设计整和变全生声措施置、其中安全
(1)施工图纸深化设计货=10万元
(2)安全生产措施晋计算结果见表11.3-4
【3)其他指施项月货三150方元
措施项日清率计价合计=10十32.74+150=192.74万元
3.其他项目清举包括智到金额、材料整估价、专业工程暂估价、总承包服务货和
其他项日清单计价合计=150十30=180万元
4.本案例约定了进项税为120万元
税前造价由分部分项工程晋清章营、推孩项目意和正能项目整的公计油去讲通刻
税黄造价126678+192.74+180-1201519.52万元
增值税=税前造价×销项视率1519.52×9%=136.76万元
工程热报价=视前造价十增值税=1519.52+136.76=165628万元
5.非皱释金属措金连接时、精查之间连接的两病应跨接保护联结导体,保护联绍
体压的电箱(程)
灯具的供应和蛋装
封闭式金属线楷
时
小计(元
一替
环目名称
封闭母
载
工
C
30O
1OOO0
8OO0
5OO0
3OO
表11.3-4安全生产措施费计价
年价(元
人工费
12
单价(元
材料费
4OO0
23OO
1OO
2
单价(元
机检势
4o
2
6.5
.2
5
第们意
雄工成本管理
安全生产措疏费
D=Nx(A+C)E
基监(元
14SooO
2475OO
4O5Coo
45OOOO
148OOO
85OO
184OO
66OO0
指陈热(元
E=O.22xD
安全生产
319OO
5445O
891Oo
9Soo
3256O
187o
4O48
14520
327484
门颜件。消防水表、范沫雄等内客组成,招标文体药定;(1)安全生产措施费,接30
万元计取;(2)建豪工程增值税税率为9%;(3)荷部配合精装德帮列在为10万无问
时给出量高投标限价清单,见表113-5
清单序
价:施工管理费、目称利润分别接清单项目人工货单价士材杆贵单价土机械贾举价之和
的56、10%计取变笔工程其他措施项目流单带用接15万充计取,进项辊为14万元
分部分项工程直接觉构成见表113-6
清单序号
选行了详丽的施工氧划。通过方案比选和新的施工工艺应用,轻测算。预班在实施过程
中、其他措施费施陈到0万无,热破释钢管的人工查能障到28无/面,喷淋暗头的人
工费能降到12无/不,企亚管理背为9万元,预计结算收入与芯造价三致,其奈费用
肾清标工程量清单一孩
例113-2)
一、背景某地下本库消防水专亚分面工程由热彼锌钢管、花震直架、暗淋暗头、消灭径、间
A公司根据该项目招标文件、施工方策及自身买力,决足接以下取贸班行投称阀
A公司中标后,与建设举位进行清称,最后清称工程量清单见表113=7
A公司选场后。特清标后的分部分项清举内的利沟作为项目目标利酒,同时对项目
强久管机由T理页日督工
项目名称
清防
喷淋喷关
离门同件
龙囊点集
泡木雄
简文栓
环目名
热锰针钢管
喷淋育
同门间件
抗点集
泡法雄
滴大检
合计
单位
合
个
套
个
表11.3-6
.3-5
工程
1OoO
6OO0
150
2O
3O0
4
4
单位
个
副
分部分项工程直接精构成
人工焉单价(元)
最高投标阳价清单
工程量
4
1OOOO
6OOO
15o
L2o
3O
1OO0
1OO0
15
15O
1OO
6
绛合单价(π
地上可
3OOOO
2OCOO
Ioo
o
2C
1ooo
2OOoO
I6ooo
5
o
1S
6OO
给合合价(元
机核费单价(元)
1OOOOO0
2016OO0
12OoO0
OOO
3OOOOO
1BOOO0
56OO
50OOO0
1o0
1oo
5
1o工货革价干材料营革价干机械普革价之和为基教,夯剂接5%、10%的查率班取的管理
费、利润组点,计算结果见表113-8,
清单
序号
行综合单价的调整。
清单序
二问
1.计算该单位工程投标报价时的分部分项工程清单计价(保留两位小数)
2.清标这后、哪些材料的综合单价应进行调整?如何调整?
3.计算该单位工程清标后的总价(保留两位小数)
4.计异该工程的计则成本降低率。
三、分析与参考答案
1.分部分项工程量清草标合草价面人工营革价、材料费单价、机械整单价和以人
目名
滴防水豪
泡沫雄
镀辞铜管
淋嘴
洞文检
阔门阔件
素
计元
2.清标后,将工程量、综合单价和最高授标限价清举进行对比、见表113-9
经对比,热锁鲜钢管和喷淋喷头两个清单项日存在工程量偏差
喷淋喷头的工程量偏差为:6500/6000一1=833%,工程量偏差低于15%,故不进
工程量
1OOO0
6OOO
3o
热镀性钢管
巨名韵
消药水系
喷淋喷
网门阁件
就支架
泡沫
滴文检
人工费材料费机械两
单价
元
ooo
IOO
表11.3-7清标工在量清单
2OOOO
16OO0
单价
元
15o
6O
5
表113一B计算结黑
(元
1OO
O.5
企业管理费
O=OO5x
4+G十
单位
元
1O55
S
5I5
L.525
4
14
33.25
查
E=o1x4一B+
211
171
1O.
3.05
§
66
第章施工成本管理
十5
C十十E
绘合单
(元
24265
19665
11845
35.Oz5
764.
322
清标工程
125oo
65O
5o
t2o
G=Fx
综合合价
π
g7O6
7B66O
11845OO
21o45o
14835O
3864O
22g425
19870854
锌铜管的投标综合单价为11845无/m.限徐为100无/m,投标踪合举价高于限价的
清单序号
115%。故热彼锌钢管的综合单价应进行调整
计
序号
热镜锌钢管的工程量偏差为;12500/10000一1三25%,工程量偏差两于15%;妈铺
词些后的综合单价为;
(1)10000×(1+15%)=1500m,该部分综合单称接租845元/m计算
(2)12500=11500=1000m,该部分综合单价按照100×(1+15%)=115元/m
3.(1)清标后,分部分项计价清单见表11.3-10
小计(元
第3篇机电工程项日管理实务
目名称
滴暴
来调世都分
炫键样铜管(调世邮分)
喷淋嘴县
高门同件
花支架
泡雄
滴火栓
热镗母钢
项日名称
滴防水系
泡法雄
啃淋啃关
消火检
画门画件
批支架
合计
垫工程量
表11.3-g
11SoO
65OO
15
9工程量、综合单价和最高投标限价清单对比
单
合
m
个
表11.3-10清标后分部分项计价清单
人工两材料费机样费
单元
A
1OO
1OOO
15
单(元
2OoOO
16oO
招标工程
2o0
b
4
1Oooo
6ooo
5o
2o
3o
年价(元
C
oo
0
DD.D5x
清标工程量
企业管理热
A十B十C
4
12Soo
65o
15o
2
3OO
(元
1O55
855
5.L5
515
S25
4
4
3325
(A一B十C
1o3—(118.45
炉合单价(最高
投标限价清单
利(元
E=O.1x
115)=6.85
(元
ooo
2oooo
O
5
12O
3OO
1OOO
21no
1710
O
3.O5
86
66.5
三
十十
【清标工程量清单
合单
(元
24265
19665
118.45
5
35.O75
322
764.75
综合单
46159.28
元
24265
19665
11845
35.075
g8g
764.75
综合合价
(元
G=FxN
g706O
1362175
1L5OOO
22T9s75
14835O
3864O
22o425
22g72g7_51O0o=380
元。故本工程措施项日费为:300000十150000=450000元
减去进项税构成。为:
清单
序号
(2)本工程涉及的措施量为:变全生产措施管控30万元计取,其他措施重为15万
(3)本工程沙及的其他项目为局部配合精装修暂列金为:100000元
(4)杰工程进项税为140000元
(5)本工程的税前造荷面分部分项工程量清单费、措施项目费和其他项目货的合计
税前造价=22972975+450000+100000-140000=27072975元
增值税=税前造价×增值税率=27072975X9%=243656.78元
工程总造价=视前价十增值税=27072975于243656.78=295095428元
4.(1)根据清称后的分部分项清单(表113=11)、#算企业管理费和利沟
小计(元
(2)项目计划成本=工程总造价一项日目标利润
(3)项目计划成本降低的金额:
①其他措施项目费降低额为:150000=100000=50000元
②热缝样钢管人工费降低额为:(30-28)×12500=25000元
③喳淋喧头人工费降低额为:(15-12)×6500=19500元
④企业管理费降低额为:100032.5-90000=10032.5元
项日计划成本降低频=50000+25000+19500+10032.5=1045325元
(4)计划成本降低率=计划成本降低频/项目目标成本×10066=1045325/275433928×
热敏锌钢
来调价分
热钕锌钢管
(调价部分
项目名称
消陪水最
喷淋啃共
画门同件
泡休雄
滴火检
单位工程量
后
11SO0
1OOO
65O
15o
=2950954.28-196615=275433928元
4
表13-1清标后的分部分项清单
企业管理费单价企业管理替合价
(元
1O55
855
515
5.I5
1.525
43
55.25
1OOO325
(元
4220
4o
5S225
515o
g912.5
645O
1680
75
1103-111848-11=68
第个章旌工成本管理
河单价
元
211o
71
o3
3.O5
86
28
665
利酒合价
元
844O
684O
11845o
685O
19825
129OO
336O
19950
IS6615程的主要设备(五相平式电力变压器、手本式开关柜和抽屈式配电框由业主采购,设
备已运抵施工理活其他设备。材料由安装公司来的,合间工期60,开药定提前一天
繁励5万元人民币,延迅一天罚款6万无人民币。安装公司内部测算并下达给预目部的
了变配电工程的施工方量、连雇计划(图113=1)、劳动方计划和计刘成水管用,项目
部正式施工时,因商场常提前送电,业主要求变配电工程提前5日被工。项日部接工作
持续时间及计刘费用(表113-12)分析,在关键工作上,以最小的赶工增加贸用,在
试验调禁工作前赶出5d
不子)为
代号
【例11.3-3】
、背盘
其安装公司分包二商务楼(1=5层为商场,6~30层为办公楼)的变配电工程,
安装公司项目部进场后,依据合同、施工图、验收规范及总水巴的班度叶则,端
第3篇机电工程以日管理实多
开美柜配电柜安蒙
基础柜架安装
接地干拭密装
二达陪数运
计量仅在丧慧
工作内容
桥架安装
变压安装
电碗敢设
母线变氧
认验调整
检查验收
I1.3-1
表11312
前工作
C、D、E
FG、H
AB
AB
D、E
G、H
A
E
变配电工群选度计别(单位;d)
持续时间
工作持续的间及计到费用表
(d
O
1
I3
2
计划费用
(万元
o
5
9O
8
3
4
可压嫜时间
(d
压缩单位时间增如费用
(万元d
813d,升增加贾用3万元,项日部又赶工3d。更配电工程最终按业主要求提前5d玻工
险妆合格后,晋料整理齐全。准备归格
耐压试验?
元;交压器干强增加登用为3万光:提前5天楚励25万元:故赶工后的实际成水管用为
280+13+3-25=271万元
100mm的挂地高细与基动型铜挥接,不少于两处,焊接长屋为高铜置度的两倍、应不
于3核边
地缘合格后方可做耐压试验。
进入试验调整工作时,发现有2台重压器线围因施工中保管不当登湖,干燥处理用
二问
1.项目部在哪几项关键工作上赶工了?并分别列出其赶工天数和增加的替用
2,变配电工程计划的施工费用是多少?计算项日的计划成本降低率
3,计算变配电工程实际的成本降低率。
4.请陈选成套配电枉基础型钢框架的接地安装要点。
5.支压器战围可来用哪种加热方法干燥?干燥后必须检查哪项内容合格后方可做
三、分析与基害签客
1.关键线路有两条:12-3→4-5→(7-8-0→0
关键工作有A、B〔A和B开列)、E、G、1、K。
在基础枢架安装(A)工作上赶工2d,好工费:2×1=2万元
在接地干线安浆(B)工作上赶工2d,赶工货:2×1=2万元
在开关柜配电柜安装(E)工作上赶工3d、赶工曹:3×15=4.5万元
在试验调整(1)工作上压缩3d、赶工查:3×15=4.5万元
2.因为变配电工程原计划费用为各工序计划资用之和。故计划施工费用为:
项目计刘成本费用=10+5+15+8+32+90+80+4+30+4+2=280万元
项目计划虚本梦用为280万元。总的赶工增加营用为:242+45+45=13万
所以、变配电工程的实际成本解低率=(320-271)7320=15.31%
4.成委配屯柜的基磁型铜框架须可靠接地,安装技水要点;将配电室内不小于
5.交压器或固可来用例损法加热干燥;干燥后必须检查变压器或图的施缘状况
计划虚本降低津三
实际成本降低率=
①-3-4-5-+7-+B-+0-00
=(320-280)÷320×100%=12.5%
计划成本降低辆
项目月标成本
【项目目标成本一项同计划成本)
实际点本降低额
(项目目标成本一项日实际成本)
目目标点本
上上
x1OO
菊11意盐工成本管理
x1OO
x1OO调、者能化等工程。来用工程量清单班称,国定革你合间、签药吞同称5000万元、其
中含智到金额300万元…合同于6月16日签订、合同药定:工程的设备材料由建设
单位指定品解,妥装公司组积采购,预付款10%,发包人在收刻损付献支付平清后,
在10个日历天肉青种一笼的人期素符指村数部近7d的,求现人有双问发此人及出
求预行的雅告通知、发包人放到通知后d内仍来支往的,承向人有叔暂释施工。计刘
开工日期为7月1日。
议。预目部如药开工,但直到7月7目建设举位也未支付预行软、其间变装公司管名
次催告建设单位。由于音金未及时到往,造成材社不能及时到场,别响了工程施工7
月8日项目部被通停工,建设举位于7月10日向安装公司支付预对款。妥教公司于7
月1日重新组纸施工体工期间,安装公司50人宽工、三批机械设备停置,人工工
150元7工日,设备租算贤用2000元7d
风管采用键锋铜板法盐连接(图13-2)、监理工程师检查时提出质量整改意见由于
前期施工耽误了工期,在门珍楼坡工后还没来得及验收,应建设单位要求安装公司将门
诊稳提童移交投入使用。安装公司向建设单位提交了破工结算文件,建设单位以大楼没
有验收且局郁存在质量问题为由、征绝办理破工结算
支付。发包人道期支付预付款超过7d的,承包人有权向发也人发出要求预行的催杏通
3扣出T理面日督预工
【案例11.3-4】
一、背景
某安装公司承包了某医院在院天楼的机电变装五程,包括路水排水、电气、通风空
安装公司在合同签订当天而重主提文了预付款直付审请,建设单位一直未提出另
施工期间,安装公司就进场后的停工向建设单位提出了贾用和工期索赔。消防撑烟
二间题
1.安蒙公司没有收到工程预付款是否可以停工?清说明理由
2.订立合同后建设单位应支什的工程预付软是多少?
3.若只者虑直接报失,不者虑利沟,安装公司应提出的营用和工期囊赔分别是多少
4.图113=2中的消防排两风管法基连接的施五春在哪些质量问题?请说明理亩
5.建设单住拒地办理玻工结算是否合理?说明理由
三、分析与参考答采
1,安表公司得工是合理的,
理由;接照合同条款药定:发包人在救到预付款支符中请后,应在10个日历天网
图11.3-2消防排烟凤管法兰许接示章路
=2mm3法3
大样A知,发包人收到通知后7d内仍未支付的,承包人有权智停施工。
单位一直未提出异议,但虽经安装公司多次催告,建设单位直到7月7日都没有支付,
已达21d。从7月8日起安装公司可以暂停施工。建设单位应承担由此增加的费用和运误的工期,并向安装公司支付合理利润。
扣除暂列金额后合同价的10%,
管法兰连接的垫片厚度不应小子3mm;且排烟风管属于中压系貌,中压系统短形风管法
芝嬉检的间距应小于等于150mm,
50500一2024美于液工结算的规定、殖工末监收但实际投入使用的工程,其质量争议应
按工程保修合同执行。玻工结算应按合同约定办理。
安装公司在合同签订当天(6月16日)而建设单往提文了预付款支付中请,建设
2.本案例合同约定预付款比例为10%。作为包工包料的工程,预付款额度应该是
即:(5000-300)×10%=470万元
3.安装公司停工时间为7月8一10日,工期索赔共3d
只考思直接损失,不考虑利洞,货用索赔=(150×50+2000)×3=285万元
4.田11.3-2中排烟风管法兰连接施工存在的盾量问题有
(1)排烟风管法丝垫片厚度为2mm,厚度过薄
(2)法兰连接的螺控间距为250mm,间距过大,不特合规范要求
理田:接《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016的规定、排姻风
5.建设单位拒绝办理域工结算不合理,按照《建设工程工程量清单计价标准》GB/门
第11章 施工成本管理12.1全区险管单隶
12.1.1安全风险评估与控周
职业健康、安全与环境风险评估,采取预防措施和削减措施,并在施工技术方案中于以
体现
织所处的内部和外部环境以及组织所承担的风险:以信显为基础。广泛参与风险管理
控拓失和创造价值。
验、检测,各类材料和设备的采购,产品运输、储存、使用,承包商、供应商的活动
生活及办公活动等。所有进入作业场所人员的活动,包括项目部成员、项目分包人、监
理及项目发包人代表和访问者的活动。
施;所有材料。包括构成工程实体的永久材料、临时设施用料(如模板、施工用平台板
等);项目周期内(从项目启动之时起至项目结束之时止)、以上活动所涉及的危险源
均属于项目危险薄识别范围。
险设施布置、消防设施布置、安全迎离等
业吊装等)。
出的风险进行定性和定量的分析。为风险评价和风险应对提供支持
1,安全风险评估牌来
项目经理负责项目部的风险管理,组织对本项目施工过程中不可接受的
2。安全风险号理要求
风险管理融人项目管理:所有决策都应考虑风险和风险管理:风险管理取决于组
3,安全风险评估的范由与对务
1)项自安全风险评估的范违
施工现场的生产活动和服务场所、主要有:施工作业,设备(设施)维护保养、检
作业场所内所有的设施、包括项目自有设施、项目分包人拥有的设施、租赁的设
2)安全风险评估的对
(1)项目地址、地形、周函环境、气象条件等;厂区平面布局包括功能分区、危
(2)能工之流程,
(3)施工设备、设施、机具:直接作业环节(用电、脚手架搭设、拆除、射线作
(4)粉尘、毒物、噪声、振动、箱射、高做温寺作重环境
(5)工时制度、女工保护、体力劳动强度:应急设施、辅助设施等
(6)采购、运输、仓储过程:设备制造、运籀过程:设计缺陷
(7)供应商、承包两、分包商的活动产生的危害因素
4.安全风险分析
安全风险分析是根据风险类型、获得的信息和风险详估结果的便用日的,对以别
5,安全风险评们
(1)安全风险评价的方法主要有:工作危雪分析法(JHA);作业条件危险性分析
第3葡机电工程项目管理实角
第2章施安全管理
内懂本意巨割题
看本意精法潮法【LEC);安全检查表法(SC1)。
风险做出全面的估计。
工程度、经济预失的程度、持续时间以及对社会正常生活秩序和企业形象的影响
常或紧意状态发生)、现物是含有控制措施(包括个人防护品、应急措能、监测系统
作业指导书、员工培训)、事件或事故一且发生是香能发现或察觉、同类事故以前是否
发生过以及人体季爵在这种危险环境中的颞紧程度。
级为可容许风险;Ⅲ级为中度风险;V般为重大风险;V级为个容许风险
风限明接定牙析苯用最天可信次青事酸风厥但风一与同行业同接受风险水羊及比较
气之瓦,认为金指曰到单现水平称明以指守:门了。矿说加曰需形来
饭事做风院时循能,以运到可接文的水午,否期埙日的辈改风水半量个可以接堂的
活动、衡量措旅的实旅性与有效性:纠正偏差,即通过协面、交流、验证等手段纠正
工作业的活动。
弦管增措施;剂定、络实应急损案;加强员工的职业链康、安全和环境教育培训;建立
检查监督和要惩机制。
文版;对尊天时能上活动进行工作危限分析,同理成负父化上作中可能时危障和应米
取的预防措施;施工作业应在确认风险和危害的控湖与前减措施全部到位后方可进行
项日职业健康、安全和环境管理都门负贡程查风险和危害的控制与刷液措施的落实偏
元、及时到止个有管坝:满有算常或溶算情温。后发时还籍应镇相参。以伸将重商指实
减少到尽可能小的样度。
(2)安全风险评价应米用定性描述与定量分析相结合的方法、对工程施工面临的
(3)女笔风意游研的步案;
①评定所识别的风险发生的后果及影响的产重性、重点考虑:法律法规要求、伤
2评价发牛低害事故事件的可能性、重点考质。价害发件的条件(比加下常、
(4)安全风险评份的结果
山职业侄康、安全风险评价的结果一服可定性分为五级:1级为可忽略风险:
2)外境风险的结果依据《建设项日环境风险评价夜术导则》田169一2018中规定
E.风
1】应控制的步
拟定标准。即制定风险削减措施;衡量成效,即通过现场检查、检测、监督
2)阅险控用的不同阶段
(1)事丽控制:编剂施工夜术万案,依据风险评价结来,制定风险削减措等
(2)事中控制(施工过程):生产、安全、技术等管理人员深人现场,指导、监
(3)事后控制:风险控制分析总结、分析事故原因等
3)风险控制的技术指施与管理指地
(1)风险控制的技术措施:清除风险的措施;降低风险的措施;控制风险的措施
(2)风险控制的管理措施;制定、完著管理程序和操作规程;制定、落实风险出
释1风网将与A信职4H
作业丽,HSE管埋人员应将风陵控制与阴减措施同所有参与施工作业的人员进行
《措施及其实施优先次序的改变。监管开记录风陵应对猎施后的剩余风险,以便在适当明
微进一步处理。对照风险应对计划,检查工作计划的偏差,保证风险应对措施的设计和
执行有效。报告风险管理方针的遵循情况:实施风险管理绩效评估。
2,1,2现场危险源以另
识别,评价工作才有效果。
组合,是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤雪、在一定的解
发因素作用下可转化为事故的部位、区城、场所、空间、岗位、设备及其位置,具有潜
在危险的源点或部位,是爆发事故的源头。引发生产安全事故的主要原因是危险源,但
不是所有危险源都会适成生产安全事改
(管数取释能限重神再型作网物阳重N人小
物质的压力、温度、化学稳定性,盛装床力容器的坚卤性,周田坏境障梅罚等情
外因,用且母一炎型的危险源都有相应时取能租灰因系。如易燃、芴嫜物质,热能龙其
敏感的触发因素,又如压力容器,压力升高是其敏感的触发因素
为危险状卷,继而转化为事故。
素共分为四大类,分别是“人的因素”“物的因素”“环境因素”和“管理因素”。
陷、保护指能和安全表置的联陷。
高温、低温等)、化学的(生产性粉尘、易燃易爆、有毒、危险气体、毒物等)以及生
因
常观检盘;监控已对的风院;定期和不足期橙量。
7。网除的监督检酒
1)监检叠内容
检查内部和外部环境信息的变化,包括风险本身的变化、可能导致时风险及应对
简的y方
1.项目危险源解计
低险源辨识是项目建设施工安全管理的百要工作,只有在丽期将清在危险源成功
1)危险原与事政隐西
(1)危险源,是指可能导致人身伤亡或者财产损失的一种根源、状态、行为或者
(2)危险源由三个要素构成:潜在危险性、仔在条件和服友因系
①危险源的潜在危险性是指一且触发事故,可能带来一定的危害程度或损失大小
②危险源的存在条件是指危险源所处的物理、化学状态和约束条件状态。例如
③危险象的融发因素革然不属于危险源的固有属性,但它是危险源转化为事故的
一定的危险源总是与相应的雕发因索相天联。在胜发因素的作用下,厄险源转化
2)危险、有苦因素与危险游
(1)危险和有害因素分类
按可能导致生产过程中危险和有害因素的性质进行分类。生产过程危险和有害因
①人的不安全行为;不采取安全措施、误操作、不按操作规程操作等不安全行为
②)物(设施)的不安全状态:可能导致事故发生和危害扩大的仪计联陷、改备碳
③可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件:物理的(噪声、振动、湿度、强射
勇3同机电工程从日官理头员缺之安全培训、防护用品配备不到位等。
备、机碱、产品、穷动场所、外境等)的固有危酸性质和它本身潜在时酸环能量
源的难易程度、这种难易程度称为危险因素的盛度。盛度微高、危险因素监容易转化为
危险源;结构和能量容易发生形变和转化的物质,也容易转化为危险源
去进留的危险因素可能已经通过制定措施降低了风险,但还是存在的,可能仍在影响到
现在的能工。此外,还须注意到计划中的施工在将来可能严生的危险因系
止常状念有牧大不同的状念。是风险管理时薄物环节
中毒、野增、雷击、外境改备的敌障等;符别在意个要遗漏案急状态卜的外境因素,
出刚计活围不扑项风面内富什什打对刚题量素量张金
属于一个危险源,如果加上一个防护单后,能量得到控制、不金发生事故、如果防护罩
失效或者取消了,这种行为属于管理缺陷,属于事故愿思的范防
动等;所有进人作业场所人员的活动、包括项目部成负、项目分包人、监理、项日发包
人代表、供货商和访同看的活动;作业物所内所有的设施。包括项日目有仪随、坝曰分
包人拥有的设施、租货的设随;所有材料,包括构成工相实体的水久材料、临时手民
用科(如模被、施工用平合枚等);项日周期(从项日启动之时起全坝日结束乙时止)
以上沾动所涉及的危险源,均属于项日范险漂以别稳田
强、—双、二双、叫双加网源
重作业,物料提升作业,拓时建殒(工硼、图增等)失稳,毋塌、例墙意外
4)宜理,心空出管和新食失。量部的刃有指通。以三管理有面通,作w
(2)范险、有害因素与范险源的天亲
所因素称利指面理剂加量。比为不写年广可称到制地涂件《山1具、
猛险因素所固有的危险性质、还决定了它受管理缺陷和外界条件激发转化为危
3)施险原的三种时态
分为过去、现在和将来。在对现有的危险因素进行充分识别的同时。也要看到过
01nN1-4013
11」正常获称:什需工策件下,甲强飞时脚时工作流经
(2)并常状念;花警洁动、改奋开机、停机、粒修、停电寿情优下,危随因系气
(3)蒙急状态:可合理摸见的、出现后可能造成重大危害的状态,如火灾、爆炸
5危盖理
机源管增小当有称限患。有的部型出。领调,干梓能开机常单部。设1用
6】贝目危险原识另范压
项目的常规活动,如正常的施工活动;项目的非常规活动,如加班加点、抢修满
2,范险源的分类与分级
1)范源方类
预理升为制排质,字丽泥。午制防湖、行等4微加国源常有关
π为
校照加而源到种的和职重社是外状危下明职发牛常位到广里加案。机限激矿为
5.那1方干里不n限1+警本4
(1)存在于分部、分项(工序)工程施工、而工装置运行过程的重大危险源:起
《4
人员躇空、清倒、失稳等意外。
辅击人员意外。
knoa
便用简单方法,面有的却要便用复杂的、带有大量文件的量化分析,项目部应结合项目
特点。远用适合本项日的危险源识别方法。
这个危险源,对于长明接触化学品的员工,其风险评价方法就不同于从事设备安全管理
或办公室工作的员工所进行的风险评价万法。
靠、并能确保数据在详尽性、复杂性、及时性、成本和可利用性方面满足组织的需求
分析、事件树分析、LEC法、储仔量比对法等。
日证控环。W章一信:常称、体短、风词眼到影
果,需来工《的对康或带施。
防腐、保福等)或区域刘分甲元,明硼风险管理的对象,孩工序分解出伻细的作业护
骤,制活动表
在的危险源名称、性质。
参与人员应经过专门培训,有时根据需要还应邀请供应商参加,以保证组织成员对施工
活动过程及存在的风险有全面的认识。
新技不时“四新作重)、临时作业(如维修作业、脚于架拾设作业)、意成事故最济
的作业《如动火作业、高空作业)、存在产重伤害危险的作业(如起重吊装作业、深基
坑作业)、已有控制措题个是以把风险降到可接受范围的作业重点进行风险识别
(2)高度大于2m的作业面(高空、剂口、临边作业)
(3)因安全防护设鹿不符合要求或尤防护设鹿、人员未配系防护递(带)等适成
(4)工相材科、构件及政备的堆放与搬(吊)运过程中发生高空坠洛、难放散络
1511用易感易继字品除时径前政御用小合称求。动初个。管成
1B」1取区行因年小种管标排。信组事体中罪重擦预
4。危险点的游以
1)危险源拼识要京
1)则于个回到行。我所用预回观解识自次明眼等有非常天到希罪。有到位需
(2)对于相同的危险源,也可能需便用不间的评价方法。例如:针对危险化学品
(3)每个组纵宜选拜与其范国、性质和规模相這宜的万法,其万法应神保数据叫
(4)危险源辨识万活有很多。如安全程查表、坝危险性分矿、敌障类型和影明性
例如:项目施上现场危险源辨识通常米用一安全检查表”万法。
/1特12神#
则
组面奁军构音态有丁辨以加丽源。及别来成循施。能少鲁值到友年~和管表样
(2)女笔粒在衣篇都
①开工前应根据现场旅工作业内容、流程、专业(如设备安装、肾线施工、焊接
②项目部风险管理组织通过对各项活动和工序的分析。识别出每一作业步骤中存
6识别工作田埙日经理组强安全、题工、夜木等部人员和有经验的工人参加
④)根据瓶工现场作业特点,对不恶悉的作业(如采用新材料、新工乙、新设备
第3篇机电工程项曰管理实类蓿他¥件。形前加口心举管埋刚重梦1县——女笔格管考
辨识临界量和量大量的方法。项目有储有化学品时。值险化学品名称及临界储存量见
表12.1-1,可快速辨识该危险源。项目存储仓库中的危险化学品为单一品种,期该施
险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量,若等于或题过相应的脑界量,则定义为
重大低险源。存储的低险化学品为多品种时、则按式(12.1-1)计算,若计算结果大子
等于1,则定义为重大危险源。
式中9、9…9——每种危险化学品实际存在量,单位为吨(1)
12.2.1施工规场安全管理观定
和管理能力考核合格。依法取得安全生产考核合格证书
张山公刚肾肾叶书
作业人员操作贷格证书。
女笔生广法观建立的各级额乎、职能部小、上程技不人员、网位探作人贝往万列生广对
程中对安全生产层层负章的制度,
5逐项进行风阶评价、分析可能的影响后果、讨论相应的对策,缓制相应的应对
(3)危险化字品西界储存量
重大危险源辨识标准规定了解识重大危险温的依据和方法。以及计算重大危险游
Q、Q…Q.——各危险化学品相对应的临界量,单位为吨(1)
序号
6
,施及业人员的安全音理要求
(1)企业主要负责人、项目负责人和专职安金生产管理人员必须经安全生产知识
(2)企业的各类管理人员必须具备与岗位相适应的安全生产知识和管理能力,低
(3)特殊工种作业人员必须经安全技术理论和操作技能考核合格,依法取得符种
年子中市
安全生严责任制是根据我国的安全生产万针“安全第一,预防为王,际管治理”料
(1)项目经理为工程项目安全生产第一雷任人。应鱼查分解落实安全生产毒任。实
施工安全管理规定与实施
危险化学品名称
表12.1-1 位验化学品名称及临界信存量表
盘氨化钢
化绍
酸汞
三硝基苯甲
三甲
硝化甘油
化纤姓
9/0+9/0++90≥1
通常子
在开信存量【t)
o5
O.5
O.5
(12.1=1)施考核突惩,实现项日安全营理目称。
节职意年广置理人们。w本管增面。以康里日理相中面。都费
严实际情况设立负责安全生严监管管理的部门、项目部人员应承担本岗位范图内的安全
生产职责;分包单位应服从总承包单位管理、并应落实总求位项目部的安全生产要求。
工在个丁1人:工解司间3W月~1Vπ上和个WT工人:上释1V
及以上的工程个少于3人,且孩专业配备专职安全生严管理人负。负责盛个施工现场冒
理范围内的安全生产日常雪理,
承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。负责专业承包施工现场自身管理范
由内的安全生产日常管理。
当配备1名专职安全生产管理人员:50~200人的,应当配备2名专职安全生产管理人
员;200人及以上的,应当配备3名及以上专职安金生产管理人员,并根据所承担的分
部分项工程施工危险实际情况增加,不得少于工程施工人员总人数的5%。负责能工现
场目身管理范固内的安全生产日常管理。
职安全员定期接受安全教有培训。
生产法规、规章制度,与项目管理人员和项日分包单位签订安全生产责任书;负责建立
项目安全生广管埋机构开配备安全管理人员,建立和元者安全管理硐度;组织制可项
日女全生产目标和鹿上安全管理计划,开页彻洛实;组级开参加项日定期的安全生产
粒查,洛实圆思聚双,确相成急坝案开演陈;及时如实报告生产安全事放,配合事部
书;必须按规定到岗;对项目安全生产管理情况应实施遥查,阻止和处理违章指挥、进
章作业等现象;对危险性较大的分部分项工程应依据方案实施监督,并做好记录;发现
现场仔在安全隐悉时,应及时同项目部和项目经理报告;建立项目安全生严管理档案
开应定期同企业报告项日安全生产情况
坝能工万案,孩规定对能工组职改计、变坝施工万案进行审批、论让、交展、检查。
U勇3属机吧1征以日重班来
(2)工程项目总承但单位、专业承包和劳务分包单位的项目经理、技术负晋人和
(3)专职女全生产管理人员配备要求:
①机电总承包单位坝日专职安全生广官理人贝要求:工程管同价5000力元以下
2专业本包单位项日安职安全生产管理人员要求:应当配置全少1人,开根据
③劳务分包单位项目专职安全生产管理人员要求:项目施工人员50人以下的,应
④施工作业班组应设置兼职安全员,对本骄组的作业场所进行安全监督检查。君
3.W日B个4入四方年4广M
1)项自经君的爱全生产职两
坝曰控埋是女全生广弟一页住人,全画页资填日的安全生广上作。广格损行安签
2)项目专职安全生产管理人员安全生产职贡
项目专职安全生产管理人员经有关部门安全生严考核合格,取得安全生产合格证
3)项自总工程师安全生严职动
项日总上程帅对本工程项日的安全生产负夜术责任;组织编洞鹿工组织设计、
4)地工员安全生产职类
肥工贝列所营错牙为队(取班阻)时女笔生广贝且接领等资仕扩装直和双地进行校查和照收;对作业人贝进行安全操作视程培训,提局作业人员的发
笔显以、兼免广午安学讽集:当发午重大龙全事矿时。风到当保卯排场。来现指面经得
预关,立即上报开参与事故请查处理。
操作规程,拒绝违章指挥:作业前应对本次作业所使用的机具、设备、防护用其及作业
环境进行安全检查,消除安全隐患,检查安全标牌是香按照规定设置,标识方法和内
容是否正确完整:组织班组开展安全活动,召开上岗前安全生产会;每周应进行安全
度,现行安全技术交底和有关安全生严规定,做到不伤害自己、不伤害他人和不被他人
协普;服从女全监管人员的指导,积极参加安全洁动;爱护安全设施;正确使用防护用
具;对不安全作业提出意见,拒绝违章指挥。
生产杀件的分包人;在分包合间中应明确分包人安全生产责任和义务;对分包人提出安
全管理要求,并认真进行监督检查;对违反安全规定冒险蛮干的分包人。应令其停工籀
改;忌本包人应疏计分包人的伤亡事故,疫规定上报、并按分包合同约定协助处理分何
人的伤亡事故。
生产责任:遵守承包人的相关安全生产制度,服从承包人的安全生产管理,及时向承位
人报告伤亡事故并参与调查,处理善后事宜
职责,实随责任考核。
具
百理相度和操作观程,议直消防通道、消防水源,配备消防设施和火火器材,开在施了
现场入口处设明部标意。
5)作业队长安全生产职高
向作业人员进行安全技术措施交底,组织实施安全技术措施:对项目现场安全
6)进组长受全生产职齿
安排施工生产任务时,向作业人员进行安金措施交底:严格执行本工种安全技术
7)操作人安全生产职常
认真学习并严格执行安全技术操作规程,不违规作业;自觉灌守安全生产规草制
4,总京包和分包的交全产职为
1)总承包的安全生产职高
审查分包人的安全施工资格和安金生产保证体系,不应将工程分包给不具备安全
2)分包的安全生严职两
分包人对其所承担工作任务相关的安全工作负责,认真履行分包合间规定的安全
5,施工安全营到实施要点
1)施工现场安全生产管理
(1)制定项目安全管理目标,建立安全生产组织与责任体系,明确安全生产管理
(2)配置满足安全生产、从业人员、设施、设备、劳动防护用品及相关的检调
(3)骗而女至投不增施、力柔、应园预案
(4)落实施工过程的安全生产措施。组织安全检查。整改安全隐思
(5)组织施工现场场容场貌、作业环境和生结设施安全文明达标
(6)确定消防安全责任人,制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全442第3篇机电工程项白言理实
牛产管理制度的执行情况:施工现场安全防护和隐思排查情况;生产安全事敌、木逐等
故的调查、处理情况:安全生产法津法规、标准规范和其他要求的执行情况。
期检查、不定期抽查、飞行检查等:安全检查工作应制度化、标准化、经常化;安全检
查应依据充分、内容具体,并编制安全检查表:安全检查的重点是查违章指挥和违章作
业、查直接作业环节的安全保证措施等:对检查中发现的问题和隐患,应定贡任、定
人、定时、定猎施轻改,开跟际复查,实现团外管理
12,2,2安全技不措地与父底
设或架设的走同、高度;施工现场办公用房、宿管、发电机房、变配电历、可燃材科库
房、易燃易爆危险品库房、可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场等;临时消防车
道、消防教援场地和消所水源等应两人距工现场忌平画和同
和容器的无损检测、压力试验、清洗吹扫、临时用电、试运行等。
的安全操作规程;针对采用新工艺、新技术、新设备、新材料施工的特殊性制定相应的
安全技术措施;对施工各专业、工种、施工各阶段、交叉作业等绍制针对性的安全疫木
括血等
地特种设备安全监督管理部门登记;登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显者
(7)组织事故应意救投推险,
(8)对施工安全生产管理活动进行必要的记录。保存应有的资料
2)安全检鱼
(1)安全检查内容:安全目标的实现程度,安全生产职贾的履行情况;各坝安全
(2)安全租查要求:安金粮查类数反包指日常巡查、专项检查、事节性般者、后
1.施工安全技术指池
1)施工总平面布量的安全技不要苏
(1)油料及其他易燃、易爆材料库房与其他建筑物的安全距离
(2)电气设备、变配电设备、输配电线路的安全位置、距离等。
(3)材料、机械设备与结构坑、槽的安全距离。
(4)加工场地、施工机械的位置应满足使用、维修的安全距离
(5)配置必要的消防设施、装备、器材,确定控制方法和检查手段、措施。
(6)临时用房和临时设施应纳人施工现场总平面布局。
侧加、施T理场的出人口。用增、用有:场因临时词路:省水管路和配电或路数
2)硝定重大风险源的部位和过程,制定相应指质
例如;属空坠洛、机概伤善、慙重带装、动用明火、密闭睿篇、帘电啊试、冒进
3)针对工程项目的特殊需求制定安全技术措施
例如:冬期、雨期、夏李高温期、夜间等施工时制定相应的安全孜不蓿施、相
41币务P女车程不m号后
(1)特种设备在投人使用前或者投人使用后30日内,特种设备便用甲位应当同当
(2)大型设备吊装前,应了解掌理吊装时的天气情况,办理吊装作业许可。
起重机吊装过程中,应重点监满:吊点及吊索具受力;起升卷扬机及变翻卷物机超起系统工作区域;起重机吊装主要参数仪表显示变化情况(吊臂长度、工作半径、们
用、载何及负载率等);吊装安全距高;起重机水平度及地基变化情况等
装时的笔过程从用瓶语或细用于管信写讲行指挥。信等小明不得乱动。上卜和白协通
系应来用无或通信设备(如对讲机)。
件上随意凿润开孔:不得在其上堆放超过设计荷载的施工荷截
泉后,应及时清理现场,
电业部门甲报用电方案;临时用电工程必须由持证电工施工;临时用电各种配电箱及升
关箱、配电线、变压器、电气设备质量必须合格且变压器等重要受电设备需要有电力部
「的人网许可证(使用外网电力时);重点检查接地与防雷、配电室与自备电源、各种
配电稻及升关稻、配电线、变压器、电气设备安装,电气设备调试,接地电阻测试记
等;对临时用电设施进行检查、验收,并向电业部门提俱相关资彩,甲请运电,电业司
门进行检查、验收和试验,同意送电后方可送电便用
猎肥、劳动力计妈、计算书及相关图纸。
门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字
日忌监理工桂师、建设平位项日负责人签子后,方可组织实施。
底,采用新技术、新设备、新材料、新工艺施工的安全技术交底
业班组、作业人员做出评细说明,工程技术人员要将工程概况、施工方法、安全技术招
施等向全体职工评细交底,并由双方签字确认。
上种配合施上时,鹿上员(工长)要孩交义施工的安全技术措施的要求,间班组长进行
交义作业的安全技术交底。
安全交医
肌进行必低。散上规动霣操人仍间作业人的开行左全空展。开用双万和加目写肌亏
放对等与币整作小人的讲行信写传端潮统:对配带额诉有杨动。常升。修止。
已女装好的殆构构件,木险有天改计相技不部门孔准个得用作堂力文求点和在
设备就位后,应及时固定:经吊装指挥确认同意后,方可拆除节装索具;书装结
5)临的用电安全技本指施要点
临时用电方案由施工企业总工程师批准,报蓝理和业主审批后,协助业主同当地
2,女全专项万亲输制、审批和实弛
(1)编制内容:工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证
(2)安全专项万案应由施工单位技术部门门组织本单位施工技术、安全、质量等
(3)对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程、应当召开专项方案论证会
(4)能上单限当根搭证报告像改元需方壤方蒸。开龄能1取们节木动雷人。
3。女全技木文低
安全技术交底可以分为:施工专业安全技术交展,分部分项工程雕工安全技术交
1)安全技术交底实施
(1)施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作
(2)施工员(工长)向所管精的班组进行安全技术措随交底。两个以上施工队或
(3)班组长要认真落实安全技术交底,每天要对工人进行施工要求、作业环境的
(4)支项能上方案实能削,坝目技不负贡人(或嘱制人员)应同瓶工现场管理
勇12豆电1立¥盲埋44444第3篇机电工程功目量理实第
生产管理人员签子确认。
节气候特点的安全技术交底:工程因故停工,复工时应重新进行安全技术交底。
情况进行检查、发现有违反安全规定的情形应立即米取整改措施,安全夜不父展记录一
式三份,分别由工长、施工班组和安全员留存。
12,2,3应总观案编制与实地
营、储运、使用单位。应当制定具体应急预案,并对生产经营场所、有危险物品的建须
物、构筑物及周边环境开展隐思排查、及时来取措施消除隐患,防止发生突发事件
坠落事件、火灾爆炸事件、职业中毒室息事件、放射性事件、环境事件等
计算机信息系统损害事件等。
述。抽警为信息形告、四值咽面、保障猎服、M氧物蒸骨理带因答
涉及的其他单位的或地方政府的应急预案相互荷接;应急坝案屋当包括外部和本单位或
本项目内部应急组织机构和人员的联系方式、联系程序、应急物资错备清单等信息,信
总应当经常更新,确保信息准确有效;应急预案的管理实行属地为主、分级负责、分类
指导、综合协调、动态管理的原则。
应急预案进行审定,必要时还可以道请安全生产监督管理部门专家参加;涉及本企业
(5)施工条件发生变化时,应针对性地补充交底内容:冬、而期施工应有针对季
2)安全技术交低记京
(1)书面交底后,应保存安全技术交底记录和所有参加交底人员的签字。
(2)交底记录由安全员负责整理归档,交底人及安全员应对安全技木交展的洛实
(5)坝日部应休仔女至仅个父肽记求升金理归归
1。应意管理基本原则
建筑施工单位和易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经
2,施工现场关发事件
(1)施工生严事件:坍塌事件、触电事件、起重吊装事件、物体打击事件、高处
(2)自然灾害事件:破坏性地震、气象灾害等。
(3)公共卫生事件:突发重大食物中毒、重大公共卫生事件等。
(4)社会安全事件:帮体性事件、公共聚集场所事件、悉布袭击事件、境外事件、
hN毫Nf4=+IN
)应起执案的分类
生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案
2)应总拔案的王要内肴
(1)综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描
121有理后氢指率应当都金M笔蓿挥机构与职雷、处音程斥和措地春内客
(3)现场处置方案应当规定应急工作职责、应急处置措鹿和汪意事项等内容
4,应总烦案的际合协调
编湖的综合应急坝案、专项应急预案和现场处置万案乙同屋当相互有孩,开与所
H.N7WI1年田=1管
(1)企业或项目部应当组织有关安金、技术、施工管理等专业人员对本项目编制的本项目以外的单位或需要地方有关部门配合的,应当征得有关单位和部门间意
使用单位和中型规模以上的企业,应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审;计
审应当形成书面纪要并附有专家名单;应急恢案经评审或者论证后,由企业主要负责人
签者发布:应急预案应背童少褥3年修订1次,填案修订情况应记录开归档;在项日实
施的客观状态发生重大变化时。应组织对有关人员、项目的职业健康、安全与环境应急
预案进行及时修订,不断完善,实现持续改进
资严监督管理部门、国务院安全生产监督管理部门和国务院有关主管部门备案;其所属
甲位的应急预案分别抄送所在地的省、自治区、直辖市或者设区的市人民政府安全生产
盈冒营理部】和有大土官部备亲;具他企业中部及实行安全生产许同的,其际合屋
机条和支坝应迅贝杀,按照乘属天杀报所往地县级以上人民收附安全生产监管管理部
和有关主管门备条。
各目在应急行动中的任务和行动措施;应急教援人员熟悉安全防护用品的正确使用利
工懂得在紧急情况发生后有效的进生方法。
疫能而进行的甲项演习,如报肾、通报程序的演练、岗位紧急处理措施的演练、紧急疏
散行动的演练等。演练的顺次为每半年至少1次
急组织之间或与基些外部应急组织之间相互协作进行的演习。演陈的顺次为每年至少
1次
应急报告程序的要求向企业应急指挥中心办公室上报,报告以书面及事故快报方式,报
舌时间最多个超过1小时(境外事件最多不超过8小时);企业应急指挥中心办公室按
到报告后,应立即报本单位应急指挥中心,通知相关部门,并报当地地方政府安监、消
防、卫生、环保及上级公司等相关部门。同时,根据事放的紧急程度,通知相关外援单
位。在应意处置过程中,发生新的情况应及时补报
(2)建筑施工单位和易燃易爆物晶、危险化学品、放射性物品等危险物品的储存
(3)应急预案的备案:中央企业的综合应急预案和专项应急预案,报国务院国有
6,应急素的培训训与涵结
1)应意贝聚的培训网智
(1)应急数援人员熟悉应急数援预案的实际内容和应急方式:应急救援人员明确
(2)有关人员及时知道应急救援预案和实施程序修正和变动的情况
(3)员工熟知紧急事故的报管方法和报警程序、一旦发现紧急情况能及时报管;
2)应急演练的范生与频次
应急预案的演练分为项目部级演练、企业级演练以及配合政府联合演练三个级别
(1)项目部级现场处置方案演练主要为熟悉应急行动或完成某项应急任另所需
(2)企业级综合应急预案演练或者专项应急预案演练主要为需要企业内部多个应
《3)企业有或肘联合讲行时调练。田蚊附和天部部湖酒统的消用和酒法的次
应
1)应急报管与应总报主要内答
人1)一旦及生等战,事做所往坝曰都往后动本坝曰部从第相毫的间时。应可即我
(2)应急报警主要内容应包括:事故发生单位名称、事件类别:事件发生的时间
第2量面工安全管理 44地点;事件发生的初步原因;事件经过和处置情况;现场人员状况、人员伤亡、失踪及
撤离情况;事件对周边社会人员、自然环境的影明情况;请求协调、交持的事坝;报否
人的单位、姓名、职务和联系电话。
为I、Ⅱ、Ⅲ、N级响应,见表12.2-1。
事故调查等:现场保护与现场洗消:事故调查处理:事故雪后处理:事故应急总结
等资料进行汇总、归档,并起草上报材料,报上级公可、地万收附相天部1
12.3 瓶工安全事改处埋与职业健康
12.3.1变全事故调香与处理
等级。特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故
告后,应当于1小时内向事发地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全
生产监督管理职责的有关部门门报告;情况紧急时,事故现场有关人员可以直接同事发
地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监管管理职贡的有天部
告
2)应意间应分级
按照安全生产事故灾难的可控性、严重程度和影响范围,应急响应级别原则上分
8,应急响应后期处章及应意总结
(1)应急预案后期处置。后期处置包拈现场清理、人贝清点和佩离、青后处理有
(2)应急总结。应急弊止后,现场应急指择部负责细写应急息结、连同值班记球
1,生产安全事的等级划方根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,生产安全事故一般分为4个
。受全事政处重
1)故报告
事故发生后,事故现场有关人员应立即间本单位负责人报告;单位负贡人接到撒
A毫机田T州项日置理T
发生特列重大生产安全事放灾难,后动1级应篇确应,在国务院安委办或国务院有关部门的领导和拍写下,市政府组织市安全生产应急救损指摇部或其他有关应急拍挥机构组织、指挥、协调、调虚全市应名力骤和资源,统一实施应急处置,各有关部门和单位密切配合,协间处置,市安全生产应备救损拍挥办公密过市有关主管部门及的向国务院支爱办或国务院有关部门报告应急处置进展情况
发件重犬牛产安全事放灾难,后动且级应意应,田市安笔生广放意救援指挥都或具他有犬应意指掉
构相织、指程、协误、训里本市有关应意刀量利资数,统一头胞从源处直,音有尖部用平以密以
合,前司处
发生较大生产安全事放,启动置级应急嘴应,由事发地区县政府、市应稳联动中心、市安全生产应急教
缓指挥部办公室球其他有美应稳指择机构组财、指存、切调、两度有天放意刀重和两课头面应定
1各有关部门和单校密切配合、协同处置
发生一般生产安全事故,启动下级应急输应,由事发地区县政府和有关部门组织相关应稳力量和诱酒实
的N票必直、想出具从愿处直配刀时,及时工微请水预
表12.2-1应意响应级别及处置程序
应急处置程事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济
报失:已经采取的措施;其他应报告的情况。
事故、较大事故、一般事故分别由省级、市级、县级人民政府负责调查;未造成人员
工的一服事故,县级人氏蚊附也可委孔事敌发生单位组织调查组进行调查
交到处理个放过;事故贡仕人和周围群众改有受到数背个改过;事敌没有翻定细止和拼
的指地个放过。事故调查处理应当料字广维、依法依就、实事求是、在重实效,及时
准确地查清事故原因,套明事故性质和责任、总结事放教训、提出整改措施、并对事故
责任者提出处理意见,提交调查报告
程序,对单放发生甲位和有关人员进行行政处河;事故发生单位应按照批复,对本单位
负有事故责任的人员进行处理。负有事故责任的人员涉雄犯罪的,依法追究刑事责任
12.3.2也物职业健床
病危害因索包括:职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程
中产生的其他职业有害因系。
职业人拼史易于道受职业病危害和雅愿职业病或者可能导数原有自身疾病病情加重、或
者在从事作业过程中病发可能导致对他人生命健康构成位险的疾病的个人特殊生理或者
两理状
职业性耳鼻喉口腔疾病、职业性化学中毒、物理因素所致职业病、职业性放射性疾病
歌性亏整纳、职重件肿猫利具加账W病等
激性化字物所数慢性阻墓性肺疾荷
2】报告等的四容
事故发生单位概况:事故发生的时间、地点以及施工现场情况:事故的简要经过
3.白
符别重大事故由国务院或由国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查;重大
4.毒处理及具法律黄仕
(1)量敌处音加举称一四个预可”现,重面原内未音清不前河:重韵谢什人
(2)有天机关孩照事故调查的人民政府的批复,依照法律及行政法规规定的权限和
1.施工现场职业病危害和职业禁是
《1)职业病危雪是指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。职业
(2)职业禁忌是指劳动者从事特定职业或者接融特定职业病危害因素时,比一
2.职业病分类和51起职业病的范香因系
)配业两方类
(1)职业病包括职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病、职业性皮肤病、职业性眼病
1乙」机甲工释作重人加叫职应年照病
①尘肺病及其他呼吸系统疾病:电焊工尘肺、金属及其化合物粉尘肺沉着病、刺
②职业性皮肤病:接触性皮炎、光援触性皮炎、电光性皮炎、化学性皮肤灼伤
总职业性眼病:电光性服炎。
④职业性耳鼻喉口腔疾病:噪声聋,
⑤职业性化学中毒:汽油中毒、苯中毒、甲苯中毒
第2章距工安全管理 4脂、环氧树脂、脲醛树脂、三聚氧胺甲醛树脂、丙酮
计刘制度、职业健康检查制度等。
高职业病防治水平,对本平位产生的职业柄范害本担贡仕
病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果
检查结果如实告知员工,并为员工建立职业健康监护档案。
察、治疗等要著处置工作。
取治
识、报警设施、冲洗设施、防护急救器具等,设置应急撒商通道和必要的泄险区。同时
机械设备安装工
电气设备安装工
G物理因素所效职业病:中暑、冻伤。
⑦职业性放射性疾病:外照射慢性放射两
2)引1迎职业病的施苦因素及来游
(1)粉尘:电焊烟尘、矿渣相粉尘、砂轮磨坐、着相粉尘、珍珠岩粉尘
(2)化学因素:氨、苯、甲苯、汽油、乙块、氢氧化钢、碳酸钢(纯碱)、酚醛树
(3)物理因素:噪声、高温、低温、紫外线、红外线
(4)放射性因素:密封放射源产生的电离痛射(Y射线)X射线装置产生的X射线
3)机电工程安装典型职业病危害因素及防护指施
机电工程安装的几种典型职业病危害因素及防护措施。见表12.3-1
电焊工
3,施工现场职业建重考理制度
项目部应建立施工现场职业健康管理制度,包括;职业健康贡仕相度、职业健床
4.施工现场职业健康管理要点
(1)用人单位应当建立、健全职业病防治责任制,加强对职业病防治的管理,提
(2)在醒目位置设置公告栏,公布有关职业病防治的规意制度、提作规程、职业
(3)对接触职业危雪的员工。上岗前、在岗期间和离岗时进行职业健康检查、将
(4)对有职业禁是程以及疑似职业病者,应安排其调离原有害作业岗位或进行观
(5)对在生产作业过程中道受或者可能渣受急性职业危害的职工、项目部应及时
(6)定期对生产作业场所职业危害因素进行检测与评价。并定期向项目员工公布
(7)在作业活动中,不得使用国家明令禁止或可能产生严重职业危害的设备和材料
(8)在可能发牛鱼性职业危害的有叠有害作业场所,填目部应按规定设置置水制
第3篇机电工程政曰管理实第
工种
管工
噪声、高湿、高处作业
爱画、意理、意处作业、工织磁场、工频电场
喙声、高湿、树尘、高处作业
电焊烟尘、锰及其化合物、一氧
化碳、氮氧化物、臭氧、紫外
性、红外经、高温、高处作业
表12.3-1 机电工程安装典型职业病危害因素及防护措旌
士h
障声登、中
磺声查、中暑
暖置、中暑、生肿
申焊工全肺、金属距热、化
学物中需、电光性强(皮)
、中
可罐引起的法定职业病
护耳器、热辐射防护服
护耳、热辐射(工频电磁
场)护
护耳器、热辐射防护服、防尘口罩
1所4与游,知归,
护面章、热辐射防护围
主要防护搭敬好定期检登和记录,
卫牛隐出。应纳人项目职业健康隐患治理计划,开展职业卫生隐患治理工作
装重量为13829。施工地点在南方活海,工期为1年,合同境价为13亿元。工程施工
符点为;工期紧、工程量大、高空作业多、送榆和吊装吨位重。施工重点为:大型设备
的码头如船、陆路运输及现场的吊装作业。
特点,分析了该工程项日受外部环境因素的影响后制定了职业健康和安全管理计划书
吊装技术人员勒察了现场环境和审阅图纸后,根据设备重量、高度、外形尺才,确定来
用流动式起重机主币、潮尾的吊装工艺,开躺制了大型设备吊装方案。设备进场后,按
术人员很强吊耳设计困纸对设备吊耳选行外观、挥越高度、尺寸等相关测量、确保吊耳
不存在任何敲陪,以满足币装安全。根据施工技术方案的要求,对吊装方蒙中所涉及的
大型吊奉站位和行走路面进行地耐力测试及对处理过程进行安全监控,收集相关数据优
化地基处理方策,以满足现场施工的雪要
要全倾子小组,建主了安全管理体系,并配备了两名专职安全管理员,同时制定了究善
的生产安全管理制度。项目总工组织技术人员市查了大型设备吊装方囊和专项安全技水
措施。并报给企业技术负责人和项目总益理工程师审批。在一次吊装过程中,出现了安
全事故,造成一人重伤,被地方政府监管部门处以停工整顿。
本为什么
业多;气候变化影响大(南方沿海),加台风彩响;受工程地质和水文条件交化(码头
却船)的影响;地理条件和地城责源的影响(南方活海、码头卸船、陆路运输)
领导小组组长应面项目经理拟任,他才是项目部生产安全的第一责任人:由于项目的合
同造价超过工化元。根据规定应配备专职要全管理页不少于3人
(9)项目部对本项目主要职业危害因素,如噪声、粉尘等可能导致职业病的职业
【系例12.3-1)
某安装公司承接大型运输、吊装专项承包项日,100t以上大型设备有35台,总
在施工准备阶段。项目部按照国家、当地的法律法规、合同要求,根据工程的施工
项日管理人员进场后,为加强对安全工作的管理,成立了由项目安全经理任组长的
二问
1.分析该工程项自管理受外部环境影响的园素有哪些?
2.该项目部成立的生产安全倾导小组及配备的专职安全管理人置是否秆合规定要
3.在项目组织实施过程中,项甘经理有哪些安全生产职责?
4.安全事故发生后,项目部应如何报告?事故处理“四不放过”原则内容是什么
三、分析与参考答案
1.该工程项目管理受外部环境影响的国素有;露天作业多、高空作业多,预装作
2.该项目部成立的生产安全领导小组及配备的专职安全管理人员不符合规定要求
3.在项日组织实施过程中,项目经理的安全生产职责有
(1)项日经理是项目安全生产第一责任人,对项目的安全生产工作负全面责任
(2)产格执行妥全生严法规、规章制度,与项日管理人员签订安全生产责任书
第12章旌工安全管理与
制度
事故发生项日概况;事故发生的时间、地点以及事故现杨情况;事故的两袋经过;事拔
已经造成或者可能造成的伤亡人数(也括下落不明的人数)和初步估计的直摄经研损失
已经来取的措施。
理不放过;事故查任人和周国群众没有全到教育不放过;事故没有制定到正和预防措游
不放过
整个冷接框架分成4不模块,最大一个模疾重132、尺寸为12m×18mX26m,在预制
场内完成视灰铜结构的制体、模挑内静置设备的安复、管道的数设、电强桥复的变筑
照明灯具的安装等。模块在项目后期运抵现场后,项日部用一台750履带起重机和一台
2501腹带起重机作为抬吊吊车,使用平衡梁拍吊的方式安装就位。起重机币装工艺计再书包括主起重机和辅助起重机受力分配计其,吊套、吊其安全系数福算、监理工程师要
水究善该计算书。项甘部对预制厂模块制造进行了危险原识别,识别出脑电风险、物价
打击等风险。监理工程师要水项目部完善策到
日部质检员抽查了材料质量,并在材料下料切割时、重点抽查了朝材切制面有无裂致和
大于1mm的缺被,对变形的巫材,在露天进行冷矫正。项目部质量经理发现问题后
及时进行到正
行,经过4个月的紧张施工,举位工程陆续具备脸放亲件。建设单位项目负责人组织病
工单位、监理革在、设计举位项目直青人对革位工程进行检查监收,并将结果报送建设
单位
(3)负责建立项目安全生产管理机构并配备安全管理人员,建立和究善安全管理
(4)组职制订项目安全生产目标和施工安全管理计划。开贯彻落实
(5)组织并春加项目完期的安全生产检查、落实隐点整改:病制应意预案、并
(6)及时、如实报告生产安全事故。配合事故调查
4生产安全事故发生后、项目部应接规定及时上报,生产安全事故报告的内容
事故处理“四不救过”原则内容是:事故原因未查清不致过;事敲查任人未空到效
【系例12.3-2】
一、背景
A施工单位中称中因光方菜石油炼化项目,硕目的冷换程架来用模块化施工,叩将
在严冬到来时,最低温度已达一18℃,项日部订购的低合金钢材科运抵预制两。项
模块建违数据见表12.3-2,项目部用赢得值法分析项日的相关偏差,拍导项目运
己完王程横算青用
计到工程预其资用
已完工程实际资用
第3篇 机电工程项日管理实务
改日
萧一个月底时累计
(万元
6o
55
66
表12.3-2模块建造数基表
第二个月底时累计
(万元
6
95
1O8
第三个月底时累计
(万元
135O
15Oo
L58o
第四个月应时累计
万元
16
17Oo
176与所了?
等缺陷和大于Imm的缺检.并应全粒检香
损伤
管道、防腐做、绝热、电气、自动化仪表等安装工程,单体试车合格后双方亦理中间交
接手续;能含炼油广组织的试运行。
油气螺区的东侧相属药100m,北倒隔路与轻石脑油耀区相郁间隔80m的情况,两个雄
区存在火灾、爆炸危险源,项目部对其连行风险评价。分析出相应的有害因素、采取预
防措糖,实现安全施工
工地后,A公司采用3200t展带起重机完成吊装、组对、焊接。B公司分包反应器绝热
工程,及时办理了中同交接子续,搭设外部脚手架,组织了20名作业人员计划5d究
成绝热工程施工。监理现场退检发现胸手架搭设高度超过50m,因方案未经审批立明
四
国定后,由两名焊工对称相向同梦焊挂:先焊接究外侧辉雄,再从内倒进行履弧气制满
根、手持砂轮机打磨开合格。进行内侧填充盖面焊接
二、问题
1.本项日在型钢骄正和切割面的检查有什么不安和道漏之处
2.币蒙作业中平衡梁有何作用?起重机吊装工艺计算书应补充哪些内容
3.项日部还应识别出预制厂模块制造的哪些风险?
4.事三个月内,顿日进度魏可达是洛后多少方尤?第三个月内。项目益利还
三。分析与卷考签勇
1.低合金鲷在=12℃以下时,不可米用冷辨正,钢材切割面应无裂蚊、夹渣、分层
2.平被聚的作用:
(1」保抖核币设备的平衡,避觅币索损坏设备
(2)缩短吊索的高度,减小动滑轮的起吊高度
(3)减少设备承受的水平压力,避免损坏设备
(4)合理分配荷载
起重机活装工艺计算书应朴克的内容:吊装安全距高被算、吊耳强度核算
3.项目部还应识剂出的变全风监有:高处整落、吊装作业、肺手架作业、射线
4.第三个月内项目进度落后160万元,项目亏损110万元
123-3)
一、背章
A公司承包某炼油厂X装置的扩建工程,工程内客包括:钢结构枢架、设备、工艺
A公司组建的项目部端制施工组织设计时,考虑到扩建工程位于正常运行的液化石
X装置中关键设备反应器为Ⅲ类压力容器,总重800、高度120m、分三段运输
A公可组对辉接反应器时,在环辉提下方12m处搭设有内外作业平台、组对点
二问
1.本工程火灾和爆炸危险源相应的危害因素有哪些?
2.脚手架搭设施工方量买施前,A公可点如何组织签乎论证
12量施工皮全管理和石脑油部是易燃易爆危险品,泄漏避明火会引发火灾、爆炸,释发气体随风会飘移
施工现场、通明火会感烧。所以,因施工产生的意害因素有:人员自带义种进入工地
车辆排放尾气未设置灭火器:末限制动火作业:用电设备无防爆保护等。
的分部分项工程;A公司应组织编制脚手架搭拆专项施工方案、技术负责人审核签字
加盖心章:也可以由B公司组织编制、技术负责人用核签字、加盖公掌、再经过A公
司技水负责人审核签字、加盖公章;最后。芯监理工程师审查签字、加盖抗业印章后方
可由A公司组织专家论证,
粉生《烟
初风险清单
3.在清根、焊接过程中,碑工要面对的尼险源有哪些
4.项目部进行风险识割币骤应包括哪些
三、分析与参考答案
1.本工程位置处在两个正常运行意险品储运的雄区附近。雄区儒适的流化石油写
2.因落地式铜管脚手架工程搭设高度超过50m,属于超过二定规模的危险性较大
3.在清张、焊接过程甲,焊工由对的龙险源有一择工架声基画和群工吸入
4.项目部进行风险识别步骤应包括;收集黄料,分析不确定性及识别风险,想咸
第3篇机电工程项目管廷实务3。录色斤他
73,1,1绿色施工要点及评
本,因地副宜,通过料学管理和技术进步、最大限度地节约资源,减少对环境负面影响
的工估动。
理青)、人刀喻源节约和保护、拉不调新带五大楼心维压
业安全建康苷理五个方面。
绿色施工组织设计、绿色施工方案进行审核,根据预先设定的绿色施工总目标进行目标
分解、实施和考核。实行过程控制、确保绿色施工目标实现
全体成员组成,落实到项目部所有部门。贾穿项目全过程。
施工评价要素中的评价条款进行取管
义件到面说报。很1细为且月素从创预构不和面理部训卷及相
括
质过程中的家色施工典教图片或影像资科。
应将节材指标、节水指标、节能指标、节地指标等绿色能工指标纳人会同条数中
a
1.绿色能工要点
绿色危工
(1)绿色施工是指工程建设中,在保证质量、安全等基本要求的丽提卜,以人为
(2)骤但散上满面骤但能上冒坤、外填保和、管源节到(节材、节水、节眼、
(4)例脂1管理制核细官控。现训管理。还地它理。部它控。胞人们那
2)绿色施工实他组多
(1)总求包单位应对工程坝日的踪色施工负总贾。总承包甲位应对各分包平位时
(2)绿色施工管理体系应当以项目部为主体、项目经理为第一责任人、由项目部
(3)分包单位应对承包范围内的工程项目绿色施工负责
3)绿色施工康划
(1)工程项目升工而,项目部应进行缘色施工影响因素分析,明确绿色施工日标
(2)项日部应依据绿色施工影明因素的分析结果进行绿色施工策划,开应对绿世
(3)除色施工策划应迪过绿色瓶工组织设计、绿色施工万案和深色鹿工夜木交同
1111样四日限P重1号水
山部V车到探识服1管即你系和用再:具们介车到级回服上面义件
②施工现场设立清晰醒目的绿色施工置传标志
③建立专业培训和岗位培训相结合的绿色施工培训制度,并有实施记录
④绿色鹿工批次和阶段评价记录元暨,持续改进的资料保存齐全。米集和保存实
L2J件1用四彩r拉不
⑥分位合同或劳务合同应明确绿色施工要求。例如:签订分包合同或劳务合间时
三与 K
第13章 操色建造及施工现场环境管理
本法回
第3审应包括缘色能工内容
料米则、现动施工、工程验收等各防段时管理和益管
筋和钢构件下料方票。
造,提高材料利用率。
地进行核算、对比分析,
部用到非号理承配从补不加和。深符合1称加重用不称和午活年水细你维
理则人体解属、1释面重以及丽间外项广午不母影明
械作业方案.并米取安全和防污梁措施。
地进行核算、对比分析。
避免集中使用大功率设备、
分析找出设备使用的异常情况并采取改进措施。灌免高耗能设备出现不必要的能满
浪。
(2)施工单位应进行瓶工图、绿色施工组织设计和绿色距工方案的优化。图纸会
13)很m1以对影个m1行程江能金管理,确灯能1面。1合。
2。荷凉节约技术要点
1)节材与材料资源刺用技术要点
11?地日能以胡证科明。单剩来明。账和科管
121图的用时。N用楼口制与精科管温利用相去W容
(3)应用BM技术优化安装工程的慎留、预埋、管线路径等方案,优化钢板、
(4)米用“BM技术、工厂化坝制、模块化安装”等先进施工技术,精需设计、建
(5)对工程成品采取保护措施。
2)节水与水资源利用技术要点
(1)祠定用水消耗指称,办公区、生洁区、生产区用水单独计量,开建立台账,
(2)旅工中采用先进的节水施工工艺
L4)TⅢ1体米田面外不
4)能操动制科。可合。生。验明。涂源系案用非与理不眼
3)非传承温到抑和杨管精后月用作为脚1、年活非区用用水:现测井
6了工防水与年活医水有收基官陶、押以服有利用信服
(7)做对水资源保护,个得间水体倾倒有毒有吾初品及垃改;制定水上和水下为
3)节能与能凉利用技术要点
(1)洞定用能消耗指标,办公区、生洁区、生产区用能单独计量,开建立台账,定
(2)合埋安排鹿工工序和题工进度,共导鹿工机具资源,两少垂且运葡改备能耗
(3)高能耗设备单独配置计量仪器,定期监控能源利用情况、并有记录,通过数推
(4)优先便用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具
(31竹理们育雕1风下面除、都理理场—低佩压
(67少怪明作、冷期服1和附期限1刚固
(1能情当现族和曰烈原亲管。不利围人阳眼部制得牛职源
(8)无且接米元时能上通坦和地工区或照明直杀用户控、光程、姓时寿控制力式
需3置L中工释四日登坪实平区等功能分区相对集中布置,区域内宜采用共享的临时道路,区域间可共享隔离,降低
对土地货得的浪费。
的扰动
系统和节水基具。
布。
4)节地与瓶用地保护技术要点
(1)施工总平面根据功能分区集中布置。施工总平面根据生活区、生产区、办公
(2)加大管道、钢结构的工)化预制深度,节省现场临时用地
(3)优化土石万工程鹿工万案,碱少土万升弦和回填量,最大限度地激少对土地
(4)龙险品、化学品仔放处米取隔离猎随。
【51听不体机田小得盛画
(6)列机用防、深科率有毒源体讲行回。不得随意排政
(1)1释1分W后.计们职配和相做为配
1时1L中程口1警F
1」管理规T制用出或除、申粗配育利照明们局
(2)办公区和生活区应使用节能照明灯具。
(3)合理设计临时用水系统。供水管线及末增无海溺:临时用水系统应采用节才
(4)便用再生建氨材科建设临时坟施。
(5)米用多层、可周转表配式临时办公及生洁用房
(6)临时用房围护结构满是节能指称,外窗有遇附设施
(7)米用可周转蒙配式杨界围有和临时路面
《8)米用称准化、可周转装院式作业工硼、试鞍用房及安全防护设施
(9)利用既有建筑物、市蚊设随和周边道路
(10)采用水临结合技术,如施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则
3.入力资源节约和保护要点
1)人力资点节约和保护管理要点
(1)绿色施工策划文件中应包含人力资源节约和保护内容,并建立相关剂度
(7)脂1把项人m证行在尔制管埋开括那年要束称计下圆
(3)胞上现动应妆规定配奋消防、防段、医劳、安全、健康寺汉施和用品
(4)人负怪康保障、牙砌保护及牙资书约
2方节
(1)优化绿色施工组职设计和绿也而工万案,合理安拜工序
(7)内细调名而1阶母的条神出计切合细对人面1作业人而
(3)建立施工人员培训计划和培训实施台账
(4)建立劳务便用台账、统计分析施工现场劳务便用情况
(5)使用高效施工机具和设备:
4。绿色危工评价
)评们价框来体数
(1)工程项目绿色施工评价应在绿色施工影响因素分析的基础上、依据绿色旌工
第13章 绿色建造及施工现坛环境管理 455策划文件,对工程实施过程进行评价。
防段评价、单位上程许价及评价寺级则分等构成,缘色鹿上评价依此顺序进行
的规定中绿色施工策划、管理要求的条款进行评价。
保护三个要素分别进行评价。
基与基础工程、主体结构工程、装偷装修与机电安装工程三个阶段进行;管线工程应划
分为:定位、安装、调试与联网。
优良三个级
B4
01t1fh
工总体情况报告,综合确定绿色施工评价等级。
档备案年限应为毁工交付后12个月或遵照当地行政主管部门规定。
术创新与阶段评价表及单位工程评价表
0一2到有去风得涂。像指修部。管歌乘。面相评,个合
水叫.正为R四1小格
》心/130一3到T矿、订题公。您意轻里系解应将不国地。
舞江里M1称球思1成错。到重指里V1释强但雕1章班
3舞3篇电工程项自登理类务
(2)绿色施工评价框架体系应由基本规定详价、指标详价、要素详价、批次评价
(3)举个观示W剂评预与面取上释深但雕上维》U/13U0一0
(4)指称评价应对控相项、一般项和优选项的条款进行评价。
(5)要素评价应在指标评价的基础上,对环境保护、资源节约、人力资源节约相
(6)批次评价应在要素评价的基础上随工程进度分批进行评价。
(7)阶段评价应在批次评价的基础上进行,如建筑工程绿色施工评价阶段宜按地
(8)单位工程评价应在阶段评价的基础上进行,评价等级划分为不合格、合格和
(1)单位工程绿色旅工评价应由建设单位组织。旅工单位和监理单位参加
(2)单位工相绿色鹿工阶投评价应由建设单位或监理单位组织,建设单位、监理
14)里v1称例胞1资详用地1地和。重里和和器理理州
13)争WM个你w泪制W很1如日讲利新鲁。并对1和加日物
1?用V称级积微1详w用他1里书出言。往称期年
2?里上称聚识雕1详W析合相去书木和它增备科。扑听现地1里v深但期
(1)绿色庵工评价资料应按规定记录、收集、整理、分析、总结、存档、备案。存
(2)单位工程绿色鹿工评价应接标准填与基本规定评价表、要系与批次详价表、投
(1)工程项日碌色施工批次评价每李度不少十1次。且每阶投不应少十1次
(2)甲位工程踩色施工评价时,应对鹿工策划、施工过程和评价等资科进行被定
15称地日级得维1详以省面飞架与的1称例1详称》
4)里称球因能1现反部标加称协《氧与印型称现供础1详制
2)评价组
3)评桂予
4)评价资料
5)评价方法13,1。2绿色工新技本
也施上着夜木,对洛后的施工工艺进行限制或润汰,豉励绿色施工技术发展,推动绿世
脚1物不明新。里口性!环保。目取。的。证11》和动不。楼最前和用
效学,黄少对环境的影响。
坝目管理流程,包拈坝日随上近场、现场布置、施工组职、改备材料米购、施工进度
胡、质量控制、安全等外节的动态管理,以及坝日建成后的运雅管煌,可用十坝目的全
生的全方位管理。
免施工后的拆改。例如;通过BM技术例建三维模型,对机电工程进行施工模拟;对
风管、管道、桥架等进行合理布局,泄免碰擅,提高空间利用率。提前发现设计冲突和
施工难点,优化施工方案,避免返工和变更。从而节约材料和时间,降低成本
式、节合现代物科配送夜术,实现机电设备及管线高效精准的模块化装配式施工。例
如:将空调风官、机组等部件在工)损副,运到鹿工现场组装,液少现场施工的工作
重,消烟维1角明,格盐1心分智至和面雷。碰就1哪四和生两如
他议能,在消足观泡要求的丽提卜将临时改施与止式工程相结合,节约建改中的材科利
能源,带来经济效益。例如:消防系统的水临结合、道路的水临结合等
和有害气体排放。例如;逆变式电焊机具有高效、节能、轻使等优点,能够显者降低烟
孩能耗;激光焊接技术烟具有焊接速度快、焊缝质量高、热影响区小等特点,可减少材
料变形和费。
共建筑和工业园区安装雨水收集与利用系统,通过收集、储存和处理雨水,用于建筑的
非饮用水的需求,可以节约大量水资源。减少对市政供水的依额,如绿化浇水、景观补
水车
1电工程“四新“技木
机电工程绿也距工的“四黏”夜术包结新技术、动设备、黏材科与新工艺。研发踪
1)"互联网十BM”的项自管理
“互联网十BM”的坝日管理是进行项日模拟、信总交互,实现协同、共孕及优他
2)三维扫描和三维放样技术
在施工前进行现场三维扫描,复核现场土建施工误差,调整设计和施工方案,通
31mJH1T6rTL.p
I+不
以建筑信息模型(BM)为基础,环分和组合机电安装单元、米用工业化生产的力
4)水面结合实所
曲时微参为侯量地1和意理州小氧讲行m动时格重剂各种重,积词额和
5)危效辉接设备
米用先进的焊接工乙和设备、提高焊接效率和质量、减少焊接过程中的能源消籍
2,“四新”技术在机电工程中的应庄
1)建筑机电工程新技术的应用
(1)南水收集与利用系统
用水收集与利用系统包拈用水收集管道、循仔水箱、过泥净化改备等。在大型公
(2)者能照明控制系药
禁13量 绿色建适及施工现场环境管理498 勇3属机电1柱项口官理头
现节能效果。通过安装传感器、控制器和智能灯且等设备。实现对照明系统的智能化管
理。例如;在办公楼、商场等场所安装智能照明控制系统,根据不同区城的使用情况自
动调整照明亮度,疑免不必要的照明浪费。
最优控制。例如;一套成型的集成式卫生间产品包括顶板、整板、防水底盘等外框架结
构,卫溶间内部的五金、洁具、照明以及水电风系就等内部理件时成型广品。
个管并内拟组合安装的管道作为一个单元、以一个或儿个楼层分为一个甲元模块,模块
内所有管道及管道文架坝无在上)制作开装配,运籀到胞上现动进行量体女装
厂标准化预制、现场模块化安装的万式,具有安装灵沾、更狭便提、可重复利用等特
点,极大提高丁厢工效率和管线安全系数,切适丁民好的经济双益及社签效盈。
面并结合纯净氯气吹扫;-196℃超低温管道保温采用专用模具、脱模材料,配置特殊
防冻液保证施工质量;专用管道支架解决收缩带变形及位移问题:内外充氯保护的全氢
焊接工之,保证了警道的焊接质量。
结构制作精度要求高、其结构件采用大型钢结构加工)专业装备和改施进行椒单元坝用
加工,现场段单元拼装,保证了施工质量。对设备结构进行建模分矿与计算,对节点
吊其、提升门架、待吊构件等进行受力计算与验让。保让了带装作业的安全可晕
通过母材目焰,形成焊接摄头。采用内外充氯保护的自动氢瓶焊接、满是洁净管道的焊
接夜术要求;米取充氯保护节气装置,解决官道内部长距阔允量保护用气量大、很贺
重的同题,而且还可保让充氯气流的细度和稳定性,起到丁很好的保护双来
现场进行繁体安装。可以减少现场焊接和切割作业、降做嗓声和废气排放,同时提满肾
道安装的精度和质量。例如;在化工管道安装中,米用管道抽湖及模块化安装技术,能
略有置地雕1.同期.题少列环项亚酮
智能照明控制系统可以根据环境光照度、人员活动等因素目动调节照明是度,实
【3)稳块化集成卫俗
按照建筑设计和技术要求。工厂化组装生产集成卫溶模块,在质量和成本上达到
I410ITTWF I位不
相用v可班氢1物水繁酸伤环到上称V管济门球根球层女源到上门法。箱一
151示了豆巾彩阳1程
藏巾条管管廊、大型民用及上业等建沈中大量运用」装配式际管文币深。米用
2)工机电工程新技术的应用
【1》超低温营道施工技本
管线设置洁净加工区域,先预制焊接接头/法兰,后进行安装:逐根检查管材内表
【2)龙T起重机现场建益技不
大吨位、大爵度龙门起重机现场建适技术,由于尺寸庞大。总重量达数十吨,对
137得型不锡羽消身营坦降孩收不
薄壁个需铜洁净管道采用数子化目切焊接校不,官杨可个开级口,无同限理列
3)石油化工工程新技术的应庄
(1)营追质制及模块化安装技本
在预制车间将管道按照设计要求进行预制加工,割成模块化的管道组件。然后在
(2)目学衡液压提开人型市表技不结构和载荷平衡系统,便双塔架受力保持均衡,操作安全平稳;具有变矩目平衡控相功
能;具有设备同步提升集群控制功能:双培架系统结构设计合理,整体稳定性强
扎深订具与议计、巫预保护、5PMT规动左劳、有置撒部及「周作。州劳。还输讨和可
码动构、检、初里、管M、炉官时学形举精规,且有和精源。智墨量。而借好、
短质工工别、节地、节能、安全环保等优势。
安装太阳能光伏板,实现光伏发电与建筑用电的自给自足。不仅可以减少对传统能源的
依积,处能降做建貌物的顿并及。例如;在工业厂历和公共建须的屋顶安装光伏一体化
系统,既利用丁闲置空间,义为建颈提供了清洁能源
厂的经济效益。引风机采用小汽轮机驱动可降低机组厂用电率约1%,汽电双驱引风称
根据设备选型参数的不同。可降低厂用电率1%~2%
滚轮架上面的滚轮同步低速转动,带动电缆盐转动,PLC控制柜控制转速与同步启停。
数议机上配有张写传形器某种潮里细和御的张刀、目硫节用动激野趣的参源府。用
现强将动承座与制须数议机同步。都邻里须拉物或利:用动游参建岗制补诊雪听间
升天和防跑偏滚轮,维持电现盘的正常转动
再米用清洗技术对被清洗设备实麓清浇。雅工中采用吸水纸回收污溃。在带电清洗中能
伏速切狭清流液形态,转换成务状或竖状。操作安全可靠
通道的拆除与地基基础施工。停炉中采用专业的液压滑移、提升装备及SPMT运输模块
车辆将旧炉体分为3~4模块实施整体拆除,新炉体分为3~4模块进行整体安装,提
了大型高炉拆装的工效,缩短了施工周期。
三维模型。建立钢丝细数据库,输人相关参数,自动计算、选择平衡梁上及梁下钢丝绳
的观格,目动生成模型和计算书。自动计算最大起升高度;检索出符合条件的工况,快
速确定最佳工况。确定带车最佳站位和塔器的合理放置位置,模拟吊装全过程。实现培
采用双塔架、双支点、双悬臂梁承重结构和杠杆平衡原理;吊装梁采用了双悬
(3)大刮整体模块化建造技本
整体模块化建造技术的临时基础设计与制作、海运结构的建模计算与加固、运箱
4)电为工程新技术的应庄
(1)元体一原女校校不
将光依友电系院与建观结利一体你设计和在第。和用部强物的屋加。墙加条方
(2)引凤机采用小汽轮机盟动技术
引风机采用小汽轮机驱动,可以有效降低厂用电率。增加机组的净出力,提高电
(3)电缢智能敏设技术
电缆智能敷设采用全自动电额盘自驱动滚轮架,滚轮梁采用PIC变顺系统,迪过
(4)电气设备电水冲洗技本
静电消除仪对截清统设备进行静电消除,静电清除后来用防静电嗣清扫开吸尘
5)治炼工程新技术的应用
(1)大其高炉模块化拆装技本
停炉前主要完成高炉基础切割分离、高炉框架加固、新炉体模块离线组装及运箱
(2)大数空分冷稍内培器三维模拟安装技木
设置语器、平衡梁、环境实物等模型,选取模型样式,输人外形尺寸,自动生成
勇13量 绿色建盖及质工现场环境量理扬、流漏的物料的车辆,应采取措施封用严密。施工现场出口应设置洗车设施、保持开
4
器吊装过程中弟车与塔器、培器与冷稻结构、节牛与外境、培循与外现头呵催理极预
模拟。
13.2.1 施工现场环境保护
田现场车热的清洁。
不扩散到场区外。
境哚声排放标准》CB12523—2011的观定。
备飞小中
成污染时应及时进行清理。
0第3篇 机电工程项目管理实务
扬生控
(1)运送土方、垃级、设备及建筑材料等时,不应污损道路。运输容易散落、
(2)现场道路、加工区、材料堆放区宜及时进行地面便化。
(3)十方作业阶段、采取活水、覆盖等措能、达到作业区目测扬尘高度小于15m
(4)对易产生扬尘的堆放材料应采取置盖措施:对粉末状材料应封闭存放
(51建(和)置物机被称除面。做好扬个和湖计别:都账能微作业明以领对物生
161警道和额需裀的暗够除镇作业M在封时的】所内讲行
2。柴声与振动控用
在旅工场界对噪声进行实时监测与控制。现场嘴声排放不得超过《建筑施工场界环
尽量使用低噪声、低振动的机具,米取隔声与隔豫猎施
3,光高梁控制
(1)夜间电焊作业应采取迹挡措施。避免电焊弧光外泄。
(2)大型照明灯应控制照射角度,防止通光外泄。
(3)施工现场采取限时施工、逮光或封闭等防治光污染的措施
高
(1)在施工现场应针对不同的污水,设置相应的处理政鹿
(2)污水排放应委托有资质的单位进行废水水质检测,提供相应的污水检测报告
(3)保护地下水环境。聚用隔水件能好的动坡支护技术
(4)对于化学品等有毒材料、油料的储存地,应有产格的隔水层改计,微好漆确
5。土其保打
(1)保护地表环境,防止土摆侵蚀、流失。因施工盖成的裸土应及时覆盖
(2)污水外理设施等不发牛堵寨、渗漏、溢出等现象
(3)防腐保温用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料等应要善保管、对现场地面造
(4)对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运
(5)施工后应侯复施工洁动板坏的植被
中划场小克安进时运
营道、管线、建页物、构筑物的安全。
等,应立即俘止鹿工,及时同有关部门门报告、按有关规定妥香处理后,方可继续施工
风力、气温、湿度超出观范要求会对焊接作业带来负面影响
13.2.2现场文明施1要来
行;减少鹿工对周困居民和环境的影明;保让鹿工现场人员的安全和身体健康
生活设施管理;现场消防、防火管理;医疗急教的管理;社区服务的管理;治安管理等
专业文明施工管理制度、岗位责任制、检查制度、奖惩制度、会议制度等;编制文明确
工的实施细则,组织升展全负文明施工教育。
求施工分包单位针对所承建部分的项日特点和具体要求缓副文明鹿工实施细则
苔理作直和女成能上明同胞上现场所需要的改备、杨科、机其,明硼材科、双备寄物
需形着为开运指有可小雪万行位工却面1都场称保小称准和
化。体现出文明恒工水平。
6.建的垃圾控伟
(1)制司建垃圾减量化计之。
(2)鹿工现场生活区应设置封闭式垃圾容器、施工场地生活垃极实行袋装化,及
7.地下设施、文物和资总保抒
(1)施工前应调查清楚地下各种设鹿,做好保护计划,保证施工场地周边的各类
(2)进行地卜工程鹿工或基础挖搠时,如发现化石、文物、电绳、管道、爆炸物
8。现场环说乐于
1)辉接环境保护
师孩产生烟尘、废弃的焊杀头和脱落的渣皮会对作业区域空气、土壤适成污梁
2)容各试土坏境保书
试生介顺为水时,随意排放水签查成土骤污袋:筑压个随为今气时。压噪用
3)施上场坏境保步
能1现动广需资合金防都制:广都滞本给价理有那,有需防择额日明理
1.现场又明施1的目称、营理内容及管理搭形
1)现场文明肺工的目标
观范鹿工现场的场容,保持作业环境的盛洁卫生;科学组织庵工,便生严有序进
2)现场文明施了意理内容
距上半面布置;现场田挡、称牌;瓶工场地管理;材料堆放、周转仪备管理;现城
3)现场文明施工雪理指应
建立文明施工管理的体系,成立施工现场文明施工管理小组;建立并健全包括省
/.mV Rp1H#A#M
的
(1)项日部在编制项日施工管理观刘时。应对文明施工管理做出息体布置,并要
1乙】加编地1就草m他音利它埋。胡还能1擦动风理地训图利能1总半m他雪图
勇13事 绿巴建项及融工现动外现管班堆放的设备和材料的标识应清楚;露天放置材料应分类撰放整齐、妥吾保护;安装后的
于那份备应下称出 称出M释价票束开且有语期年
同时应平螯、坚实、畅通,有元音的水蓿能。现砌运箱泥土、水泥寿牛钢应敏对助拼
4信雕。1阶血M及刚事宿,不正拇四小
进人现场的交迪工具和各类车辆、机具应孩要求得放。合埋布置临时施上照明,施上区
域(或施工点)的照明应符合安全要求
的检查和监护。保护施工现场的安全、消防、文明施工设施,严禁乱拆乱动。各类标志
齐全、元好
理,穿题道路应采取加套管等防护猎能。
合解和要求:然地1能时用围数路花规沉参求案取存味本笔的补指微
是四r。g时。
维修记录齐全。
整改措施。
甲批于
2)工程地
上1学
①项目部所属各单位应强化文明能工责任区的管理、遵循迪行和现场施工作业
2现场及生洁区的道陪可与消防通迫兵用,应和置成外形,以利于泪防牛精通行
③产格接施工组织设计中平面布置图划定的位置整齐堆放原材科和机具、设备
④施工现场各施工层或重点施工区域应按规定配备消防器材,做好现场安全施工
际施工现砌应设置卫生设陆,互来用冲水厕所。
⑥各类皮带线(电焊皮带、氧乙炔皮带)拉设,在符合安全要求卜。实行定同
(2)设备管理要求
①设备安全防护装置齐全:密外设备有防护棚、置:加工场地整齐、平整
(②机概设备的操作规程、称识、台账、维护保养等齐全开行合要求
(3)临时用电要家
1)能1区。年法风。公区剂障电数箭学利明明论。量到省务、御用州
②配电相和升天相选型、配直管理,女装付管规定,相体紧消、牛回。
《)银面租律理数体括车面。朝聚不:架机一、一次或的扩介军。架和笔
》曲用银有川杀和管即两府。出1个人的扩粉齐。行证下网:、极调
(4)保卫和语防要求
①能工现场有保卫和消防制度方案、换案,有负责人和组织机构,有校查洛实相
2)施工或场出入曰设警卫室。
③厢工现场有明显防火称忑。消防通道畅通,消防设施、工具、器材符合要求
④易燃、易爆、剧毒材料必须单独存放、跟运、使用符合标准:明火作业要严格
3)要工验收阶段的文明地工要求
(1)永久照明和检修电源应逐步投入使用:各层平台、栏杆扶梯应做到齐全、牢固
(2】理病音金河国十用。需相有字平格。排不1石」河1管1的确
(乙1距1现场外措整活通面十净士后请物基
第3同电工程以曰盲理头试运行过程中产生的废液、废气、废弃物等。
16个月、工程范国包括道风与空调、临水排水及消防水、动力照明、环境与设备监拉
新风及排风竖井共安装6台大型风机。空调冷冻、冷却水管采用被锌铜管焊接法兰连接
法兰评接处内外焊口做防高外理,
和安全管理进行重点拉制。在委全管理方面,项目部根据现场获小空间作业特点、对吊
装运榆作业进行分析识别、制定了相应的安全管理措施和应急预蜜
单位认为绿色施工内容不能满足绿色施工要求,建议补充究善。在项目施工过程中。由
建设单位组职。对诚项目进行了单位工程绿色施工阶段评价
冷机组和大型风机的吊装运输分包给音业施工队伍。分包单位编制了币袋运输专项方需
后即组织买施,被监理工程师制止,后经整改。才组织实施
倡考不明确成多人同时指挥;个别电焊工无证上岗、雨天两空作业:临时楼梯未设护程
等多项安全脆患。项目部经认直分析总结、认为是施工现场安全检查未抓住重点,经整
改后效采明显。工程经通风与空调节能验收行合要求
组织
能和节地)、人力资源节的和保护、技术创断等。
段评价、单位工程评价及评价等极划分等构成。绿色施工评价依此顺序进行
(4)施工临时设能除按要求必须保留的以外。应拆除和清理干净
(5)及时消除生产设备存在的漏风、滞气(汽)、漏水、漏油、漏粉等现象
(6)消缺、检修、试运行等工作应严格执行工作票制度、按规定处理消缺、检修
系例13.2-1)
—古
某机电公司承接一地铁机电工程(4站4区间),该工程位于市中心繁华区、工期
工程各所看有行制冷机,重合机朝事高为气径中输下状会质。名状韵级的
机电工程工期紧。作业区城分散,项日部病制了施工组织设计。对工程进度、质量
项目部还制定了绿色施工管理和环境保护的绿色施工措施。提交建设单位后。建设
在车站出入口未究成结构施工时,全部机电设备、材料均雷进行吊装作业。其中制
施工中、项目部控规定多次对施工现场进行要全检查、仍反置出现:设备吊装指挥
二间
1.绿色施工要点主要包括哪些方面的内客?
2.绿色施工评价框架体原由哪几部分构成?单位工程绿色施工评价应由哪个单位
3.分包单位在组织吊装适楠专项方景实施时为什么被监理工程师制止
4.根据肯景音料.归纳施工现场安全检音的重点
5.通风与空调节能验收有何要求?
三、分析与参考答案
1.绿色施工要点主要包括绿色施工管理、环境保护、资源节约(节材、节水、节
2.绿色施工评价枢架体系由基本规定评价、指标评价、要素评价、就次评价、隋
平位工程绿色施工评价应由建设单位负青组织。施工单位和监理单位参加
第3量 绿色建运及康工现场环填管井4E
术负责人、项日总监理工程师、建设单位项目负责人审批签字后方可组织买施
保证播施
检脸方法为现场随机抽样通检、核查夏验报告,要求阿一厂家同材质的绝热豺科及验不
存于2次
试,检验方法为随机抽样通检、核查置脑报告,要求同一厂家的风机盘管机组接数量复
验2%,不存少于2合。
抽测10%、冬李不得低于设计计算温质2℃,且不应两于1℃,夏季不得两于设计计月
温度2℃,且不应低子1℃
与设计元评篇是三159%。
调机组的水流量、定流量系统允许偏差≤15%、变流量系统允许偏差≤10%
46台学机客量为2.2MW的风力发电机组及配蚕设施,平台设备由塔周(分三段列场
机舱、发电机、轮藏、叶片等组成,风机机组轮藏中心两度为152m
机组超高、超大、超重。此外,项目地处农田、河道及病糖区,针对运输道路、作业研
境较为算燕的具体情况、对而装过程辨识出的危险源有:起重机领例、机枪吊装就位脱
钩作业、螺检或工具高空整落等、对此编制了专项施工方案,拟采用ZCC9800W履得
起重机为主吊、100汽车起重机为辅吊的双机吊装方聚,并组织专家论证会审议通过
要点及土壤保护要点
并律全向括各专业文明施工肾理制度、岗住音任制等。
间
3.因为该吊装运输方案属危险性较大的工程,应报总承包草位,经总承包草位接
4.根据背录资料分析,施工现场安全检查的重点是;适章指挥,逆章作业,妥全
5,通员与空调节能验收要求有;
1)材科、设务的见证取样复试
(1)通风与方调工程的纯燕材料。乘对导热系粒、密雇、吸水率等指标进行星试
(2)风机盘管机组要对候冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等参数进行复
2)通民与空调系规节能性能检源
(1)室内温度的检测要求居住户每户抽测卧室成起居室1间,其他建统接房间总数
(2)通风与空调系统的总风量。与设计允许偏差为一5%~十10%。各风口的风量
(3)空调系统的冷热水、冷却水总流量应全原统检测,与设计允许偏差≤10%。空
【系例13.2-2】
背
某安装公司承包了一装机容量100MW的风电场建设项目,主要工作内容为:妥器
安装公司成立项目部。及时对风力发电设备吊装工艺进行了研究,根据风机塔简
项目部在作业前对绿色施工要点进行了专项技术交底,重点是节能与能源利用技水
项目经理部成立施工现场文明施工管理小组,作为开展文明施工的组织保证。建
二问
1.履带起重机倾翻尼险源风险最大的有害因素是哪些?
2.安蒙过程中、应使用哪些计量器具采检测设备的水半度、意直度和培简法当
第3曾机电工好项日管理实务带起重机接触地面处,地基承载耐力不是:国风力过大或起童机作业工况不足、机轮损
升吊策高度平移中,触理质带疑重机臂架。
使用塞尺检测塔简法兰的间康。
保护;建筑垃级控制;地下设施、文物和资源保护。
议制
3.本项日土壤保护的要点有哪些
4.妥氯公司在绿色施工中,环境管理体系运行应注重环保的哪些方面
5.项日经理部建立升健全文明施工管理制度还应包括哪些?
三、分析与修考答紧
1.履带起重机领翻危险源风险最大(最可能脑发)的有害因素有:吊装机舱的履
2.安装过程中,应使用水平仅控制说备水平度,使用贬纬仪控制塔简的垂直度
3.本项自土壤保护的要点有:
(1)保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失。因施工违成的裸土应及时疆盖
(2)对现场地面造成污染时应及时进行清理,
(3)施工后应恢复施工活动政坏的植被,
4.安装公司在绿色施工中,环境管理体系运行应注重环保的有:扬尘控制;土壤
5.项目经理部延业升健全文明施工管理制度还应包括:检查制度、奖惩制度、会
第13章绿色建法及施工现场环境管理66
á人力资点管进
14.11人力箭源配高
切
梯队建设.国家和企业人力资源政束等。
温求斑调。
法、回归分析法、分合性预测法、散点图法、德尔非法等
有机电工程建造师资格及安全生产考核合格证。项目技术负责人具有观定的机电上程科
关专业技术职称,有从事工程施工技术管理工作经历
业
料员、质量员、标准员等必须经培训、考试、持证上岗。项目部现场随工管理人员应梅
据工程项目的需要配备。施工员、质量员要根据项目专业情况配备,安全负要根据项同
大小
和专业配备;必须存证上两。
操作者本人、他人或者周围设施安全有重大危险因素作业的从业人员。机电工程符种作
业人员通常包括电工作业人员、焊接与热切割作业人员、起重机械操作人员、场内机动
车辆驾驶员、登高果设作业人员等,
训并考核合格,取得《中华人民共和国特种作业操作证》后方可上岗作业。特种作业人
1,人力资源需求预淇
1)影响人力资源需求的王要因素
(1)企业的社会知名度、企业的社会效益和经济效益,企业的发展前最和战略
(2)员工的整体结构和综合素质,员工工资水平,员工流动率情况,企业的人才
(3)企业在建工程项目数量、企业的施工管理能力和安装技术水平的先进程度
2)人为资源需家坝测
人力资源需求预测分为现实人力资源需求、未来人力资源需求和未来流失人力资
3)人力资源需求定性分析方法
人力资源需求定性分析方法有现状规划法、经验预测法、比率分析法、趋势分析
2.人力资源配
1)师工现场项目部主要人员的配备
(1)项目部负责人:项目经理、项目副经理、项目技术负责人。项日经理必须具
(2)项目部技术人员:根据项目大小和具体情况、按单位、分部、分项工程和专
(3)项目部现场施工管理人员;施工员、材料员、安全员、机械员、劳务员、贸
(4)项目部现场的主要技术工人,根据项目具体情况,按单位、分部、分项工档
2)特种作业人员管理要求
(1)特种作业人员:特种作业人员是指直接从事的作业容易发生人员伤工事改,对
(2)特种作业人员资格条件及管理要求:特种作业人员必须经专门的安全技术埚
第3鲁机电工程项目管理实势
2E藏H=5
着本讲山做本章白测员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训。特种作业
人员操作证要定期复审。
管理人负。特种设备作业人员应当按那国家有关规定经特种设备安全监管管理部门考核
合格,取得国家统一格式的特种设备安全管理及作业人员证书、方可从事相应的作业或
者管理工作。机电安装工程中涉及的特种设备作业人员有:特种设备安全管理人员、申
梯理修工、起重机作业人员(起重机指挥、起重机司机)、特种设备焊接作业人员
证于上焊焊上或有郑机操作上便用是焊孩万猛中断将种设备姓接作业6个月以上。说
于上焊焊上或者焊机操作工若再便用该焊接方法进行特种设备焊接作业前,应当复审
抽
操作指导书,按照规范、标准规定,评定检测结果,编制或者审核无损检测报告
象的特殊无损检满方法、技术和工艺规程,对无损检测结果进行分析、评定或者解释
法、级别相对应的无损橙测工作。
14.1.2 员E培训及劳动力管理
培训、企业制度及文化培训
恶悉企业环境、岗位环境、人事环境:熟恶、掌握工作流程、技能
实距;评估培训效来。
的档次,控制奖励的效价差。注意期望心理的疏导、公平心理的疏导。恰当地树立要阿
3)特种设备作业人员配置要求
(1)特种设备作业人员:特种设备作业人员指从事特种设备作业的人员及其相关
(2)从事锅炉、压力容器与压力管道焊接作业人员要求
符种改备的邓接作业应由持有《特种设备安全管理及作业人员证》的焊工相任。持
4)无探整测人员的规定
(1)无损粒满人员的级别分为;
①1级(初级)。1级人员可进行无损检测操作,记录检测数据,整理检测资料
2Ⅱ级(中级)。Ⅱ级人员可根据无损检测工艺规程编制针对具体工件的无损检测
③Ⅲ级(高级)。Ⅲ级人员可根据标准编制和审核无损检测工艺,确定用于特定对
(2)无损检满人员必须取得《特种设备检验检满人员证》,方可从事与其资格让力
1.页工的培可与滋固
1)培训方式
人力贤源管理部门对新员工一般提供四种培训方式:技术培训、取证培训、安全
2)景用入员网前培调的内容
熟悉工作内容性质、责任权限、利益、规范:了解企业文化、政策及规章制度
3)培和开爱两求的确定
组织需求分析:工作需求分析:个人需求分研。
4)培开发项自的实旗
确定培训目标:选择培训对象;选择培训方法;确定培训形式及讲师;保障培训
h
常用于激励的工作方法有:对于不同员工应采取不同的激励,适当拉开实绩效衍
第14章 机电工程项目资通与协测管理4bB
目标,注意掌握奖励时机和奖励频率。注重综合效价
率、调动劳动者的积极性。
包括劳动力供给方的议价能力和可获得性。
数
计划
协调、以解决劳务失衡、劳务与生产要求脱节时动念过程
面采取积极有效的组职猎鹿和技本指施。
良好的劳动环境和工作秩序,
4
4
要求的设备,并做到技术先进、生产适用、安全可靠、便于维修、经济合理。在实际的
设备采购说到中,需注章,
良好的信普。
8第3篇机电工程项目管理实势
2.劳动力管理
劳动力管理的关键在于合理安排、正确使用、指导纠偏。使用的关锂在于提高
1)劳动力的优化配置
(1)优化配置的依据
项目所需劳动力的种类及数量;项目的进度计划;项目的劳动力供给币场状况
(2)优化置的方活
①按照充分利用、提高效率、降低成本的原则确定每项工作所需劳动力的种类和
②相损项月讲府计划讲行劳动力配置的时间安排
③进行劳动力资源的平衡和优化,同时考患劳动力来源,最终形成劳动力优化面
2)方力的动态言理
劳动力的动态管理是指根据生产任务和施工条件的变化对劳动力进行限踪平衡
3)劳动保抒
(1)劳动保护措施。在改善劳动条件、预防和消除工伤事故、中毒和职业辆等万
(2)劳动环境管理。保护劳动者安全地进行生产劳动。开展工业卫生工作、创造
,设备来地准则
设备采购的准期是向合格的供应面采购究全符合设计确定的各项技术及规范标准
(1)设备的生产效率必须满足项目规划的产品产量需要,且留有适当的余地
(2)设备的工作精度能稳定地满足产品工艺要求,并有足够的精度偏备
(3)适应新产品开发要求。能量消耗较低
(4)使用操作简便,维修方便。
(5)符合国家有关劳动保护、环境保护等法规的规定。
(6)与填目耳他设备的关联性、成盐性符合要求;父资期能两足帝繁,矿管合理
(7)制造厂家为用户解决产品质量问题,及时供应备件,提供民好的售后服务,件
样皮备旨理
设备来圆与监造官理为卷合间一都类型升一个一合精不指一报括
备、永久设备应来用公开招标的方式、
价的方式
保证还到符定的上乙性能或质量要求面提出的符泥供资周提供的改备、符味亲件下(见
花修)为丁避免时同处误阳道成更多化费的改备,直米用单独管同候判时力式
准和质量观范);检验方式和标准、供方资质审核要求、米购控制日称和措施
划、施工计划、资金计划进行绳制,避免百目性
运输计划等,以保证设备能按项目的总体进度计划到达安装地点,程免项目后期安装的
设备在项目初期到达,占用资金,增大保管成本。
据表;检验要求;供货商提交文件的要求等。
十
回是工条就条任。们装情过笔证为行额通,认册智明陶1精言)
一行示提曰。能衡组曰合间反W十到态求和用面有义意改剂合说汉音出
设备来网商劳文件。
2.米工作程子
编织米购计刘一确定合格供应商一缩制词价文件及报价评审一名升供赏商份调
3.设备来购的工作网答
1)能正来四万式
(1)公开招衍
对于市杨通用产品、没有特殊技术要求、标的金额较大、市场竞争激烈的大宗设
(2)清报们
对于采购的标的物数量较少、价值较小、制造高度专业化的情况,可米用邀请孤
【片出和
剂于相有亏利小到W渝、为保朱到育与肌有议育都面新请颗到喻、
市
(1)设备采购计刻的主要内容
米购工作范围、米购内答及管理标准、米购信息(包括产品、服务、数量、技木荷
(2)设备米购计划实而
设备采购应服务于项目的总体进度计划。设备采购计划应结合项目的总体进度计
例如:根据项目的总体进度安排,制订设备采购招标、订单、监查计划、检验
3)解市设备来购文件
(1》设备米购技术文件
①设备请购文件。内容包指;供货范围;技术要求和说明、质量称准;图纸、数
2诸制书康件。四容创杨,前横为。动不规粉书。图班应档不香水。符殊零水有
【2)1公外则四价业
山议合案到期有义件。则容制访,面圆反铁矿一银考:惜们细划:以喻来圆
乙以渝东圆面有义件到偿~W输系圆固有义件蒿宋用标作明用义钟。往视行
勇14重 L性1程项日资四与切测重场4/
们,职理M育、℃州运指N必位期N多释
有体矿来一有不备治。激加自所在,正和印都会大
降低该供货商中标的概率。
和近度
进行产品运猫为关注点,一般以距建设现场或货运港口较近为宜。
在对供货商评价合格的基础上做横同比较开排出推荐顺序。
到面有称部加年翻市详。重口年重能请面粉视能都份行理。并租有可中刀。
条法音到面务带插中到并排出排不年
件力明现合年并排市样甲。则十输最。相信到重松途不需您控称
报请业主(如果合间上有规定的)和上级主管单位审批。如报价突破已经批准的项算
则帝要从费控工程帅升始逐级办理审批于续。按程序报请审批、最经按经过批准的修正
预算讲行控由。
4,编工程设备高造大
设备改计(制造)图纸、观格书、技术协汉;设备稠适相关的质量规范和工乙文件
人加W价现T器备1作
4)选择合格的供总鹿
111W洛什阳HTR7TMH
调查供货商的技术水半、生严能力、生严周期、地理位置。调查溍在供货商的分
例如:超大型设备的制道和运输,若供货商的制造基地远离港口、就很难酒是米
()时
11)能衍图所得刚湖信计四量否画平资本均金湖信
2)错矿丽州年广第合利构不水半都得源距说本合湖省省水,并保计产而加
3)了解供赁商的财务状态和信排。
④审查供贷商生产任务的假满程度、以期供贷商的生产安排与项目进度要求一致
5)同型号或装似设备的制盖之绩。
⑥审查供货商的地理位置、供货商制造场地至建设现场的运输条件。以能方使地
5)设备采购评甲
(1)技术评每
以设备米购指标文件中的技术评审观定为依搭,对供货商的技术标书进行评审
(2)商务评甲
对十构东许由个合格制丽小共照希评重:对的相称来则文件际加对音能请
现管详用M从购。讲再、智用。视爷间到同管、间金广命部。父用岱
1)设备监造大例的编制依据
设备监适大纲的编湖依据包括;设备供货合同;国家有关法规、观章、技术称准
2)设备监造大钢的内管
(1)监造计划及进行控副和管理的猎随。
(2)仪备监造单位,者外委期需签订设备监造委北合同;有货格的相屈专业疫不
15W奋指信引称。有W金用省车划称器音和相信中里卷外刀到指信:W输温
果3展机吧工程以日工班类的技术要点和验收实施要求,
中同产品式腔、除锈、通度贰验、广酱住底腔、整机住能考核底腔、酒深、包装且至
成出检验,开具备装运条件。
处置。主要监督点的设章要求
蔽工程、关键的试验验收点或不可重复试验验收点。停工待检点的检查重点之一是验计
作业人员上岗条件要求的质量与符合性。
确认该点的工序作业。
节输后。日物人下国1样。们量后小知希相去到消梁空出管人加用管认用
书或质保书等技术文件。设备制造相应的工序和试验已处于可控状态。
序质量情况、各种工艺文件的贯彻情况,不合格品的处置以及标识、包装和发运情况
3)追目的
验证制造过程和制造产品的质量,包括对原材料进货的检验、制造加工、组装
5,设备监追工作四容
11修名1后田仙L
(1)审查制造单位质量管理体系、生严工乙文件和质量验收文件、质量检查验收
(乙」甲管肌机科、外网件到面重证明节和为物很管
3」用营议输面管到程中到行种作型义件。用管行柳作重人而格证
(4)现场见让,如外观质量、观格尺寸、制造加工工乙等。停工符检点见让
2)审核质量保证体系文件
(1)监造过程相关的质量管理体系文件。如程序文件及作业工艺文件
(2)设备刷适过程中不合格品控制及其纠止猎施控制程序
(3)监适记录、检查监督员工作定期报表等。
3)血管点的设
根据设备监造的分类,设置监督控制点,包括对设计过程中与合同要求的差异的
(1)停工待程点设置
针对设备安全或性能最重要的相关检验、试验而设置。包括;重要工序节点、
例如;本力容器的水本试验就属于停工待检点。监督人员须按标淮观定监视作业
【2】地场见证点设自
对合省含此作距重看制和玉新物,近m划雪。管人的以科理讲行能
视训,因是和能因指管人的本单常。眼湖省)讲行证点和加到1甲想作,
(3)文件见证点设置
制造厂提供质量符合性的检验记录、试验报告、原材料与配套零部件的合格证明
4日常格
由监适人员现场巡税检查。日常巡检内答:检查制适单位执行工艺纪律情况、工
5)玩场监
【1)修工待检点的益督
①控制点的检查。针对重要工序节点、隐藏工程、关键的试验酸收点或不可重复
黑14厚 机吧1在项日项源与所调官理 4证勤自。备1称面心细都信限提个都都理中不。都资和白称
现场检
益
监督检查,对符合要求的子以签认。
求重新见证、现场检登。
造商可进行下道工序。
义斜。讲语订训。构不月卷:用信可称中到、组记现:人国输明
备、敢件,以调足工程施工安装的要求
条件的全过程。
防拖处进度。该工作完成的标忑是设备、取件湖造完成
监管设备、取件的制造情况,还要监管相关的改备设计进展、原科科和外协件的米购情
况,以及货多运箱的准备工作
74,22设备验益与盘收
73和田T对h月鲁理工
②)制适商未孩规定提丽迪知监适人员参加现场监管,监适人员有权要求重新见让
③停工待检点需由监造工程师签证后,制造两方能转入下道工序。
(2)现场见证点的监音
①监造工程师应对现场见证点进行旁站监造。
②)制造面需提前通知监渣人负,监造人员在约定的时间内到达现场进行见证和
通现场见证点作业时应有监范人贝在动对制道甲位的成验、程照等辽程进行现场
④)制造商未按观定提而迪知,致便监造人员不能参加现场监管,监适人员有权要
5)监造人员未按规定程序提出变更见证时间向义未能在观定时间参加见让时,
)h占R
山)指信人细用骨合面省里都错到义件。并对有爷求到下以将认
2)十W容,肌机科、不卷件、外圆件、外件到脚重计明义件:年广17
6.设备催交工作
(1)催交工作的主要任务是督促供货厂商能按合间规定的期限提供技术文件和设
(2)催交工作贾穿于合间签订后直到设备、敢件制适完工、开具备进行出厂检粒
(3)催交工作要有预见性,能及时发现同题和米取有效的费用控祠及保让猎庵,以
(4)佩交工作主要是为丁保让供货的进度,为此,进行佩交时,佩交人员个仪要
1.W合阳减与入
【1)用W甲N和W合理测
乙)意加啦人们出单议里v、排量、W奋长订?、眼上月有类气表意加
2.设备验收的依柜
1】设备来购合同
(1)与设备有关的全部参数、型号、数量、性能和其他要求
(2)供货时间、备品备件数量要求
(3)相关服务要求。如安装、便用、维护服务,施工过程的现场服务等现定,进行设备进场验收工作。
件、附件专用工具;包装和各种标志等。
合制造商出厂文件的规定和采购时的特殊要求。
资料应符合国家、行业的有关法律法规和相关标准的规定。
要水的符谷性。改备与重要设计图纸、文件与技术协议书要求的差异夏核
验报告的有关数据。
套元器件的质量及质保书。设备复验报告中的数据与设计要求的一致性
造商提供的证明和说明出厂设备存合规定和要求所必需的文件和记录
使用或返修的处理意见。对于让步使用的产品,必须征得设计人员的认可,要杜绝报质
产品流人距工过程。
14,2,3设备意前与条自
在在来用水陆联运,货到港口的头后直接落驳,用推轮掩运至港口码头,再用浮吊卸到
2)与设备相关的技术文件、标准
(1)设计单位的设备技术规格书、图纸和材料清册
(2)相关的国家标准、法规。
3)造大
设备采购单位制定的监造大纲。
4)进回设
进山议备验收丽,百无应办埋撒关和迪关于续。经商检合格后、再按进口设备的
3。苗
1)设备检音验证
(1)核对设备的规格、型号、数量、俱货厂商号。
(2)检查设备的完整性、管缆布置、连接件、焊接结构件;外观、涂康、接口;备
(3)设备整机、各类单元设备及部件出厂时所带附件、备件的种类、数量等应符
(4)动力设备应按规定加注燃油、润滑油(脂)、液压油、冷却液等。
(5)相关配在辅助设备均应处于正常状态。
2)技术资料验收
(1)设备出厂验收文件一般称为设备随机文件,应为文本文件和电子文件。技术
(2)验证产品与制造两按规定程序审批的严品图释、技术文件与相关标准规定和
(5)设备的出)调底检验报告应孩湖适前的书面想范家增讲行检套、检套调试
(4)天键原材料和元器件质量及质量证明文件复核,包括关键原材料、协作件、配
(5)查阅设备出厂试验的质量检验文件。是香符合设备采购合同的要求:查阅御
4.设备检验后的处班
(1)对于有特殊要求的设备,应委托有资质的甲位进行第三方检验
(2)进口的设备、散材。必须经过国家或地方的商检机构进行商品检验
(3)检验过程中如发现不合格产品要做出标记,并根据具体情况做出报废、让步
1,设备运输路控选挥
设备运籀方案中的路径主要有公路、铁路、水路以及水陆联运等。进口大件设备
第14章机电工程项目资渔与协询管理474 第3篇机电工程项日雪理实第
运药车钠后陆运至工程现场,
的工作量较大,需一定的准备工作时间和道路、替聚加固等措施费。
【Ⅲ四℃。
程查、调量、计鼻,田此棚定行驶路戏和需不取时宿能
及当时状况,在车精行联丽应对每隆桥架进行程满、计具,开采取相大时繁及和加
也
后,考限损升、平移、指运等作业上作,往作业区内列辅改序羽根增用承载小;速其
他施工用的障碍物要尽数折除和搬离。
道路、路段及所有桥染进行引导、监护、测试,确保运瓶作业时牛钢及议地时可晕住
全性
组织讨论,明确各单位工作范围、职责、监督人。运输作业前对作业人员进行必要的
技术交底和安全交底,对作业车辆及工器具做全面检查,以确保大件设备运输万无
失
施。供货方如对所供设备有专门的即车、搬运要求,应按供货方提供的搬运方案执行
的保管级别选择库区、使用造当的起重及振运机被,确保第一次即牛到仅,避见一次及
被运
材料进行确认。确认内容包括质量证明资释、设备外观检查、规格和型号确认、数量税
对;核对无误后,由三方在设备人库单上共同签字,入库展单由设备管埋员仔档
备应经常检查,采取所雨、所风措能
好防湖、防锈、防霉、防变质及保温、恒温,做好认真记录等工作
(1)公路运输具有灵活、方便、可靠的优点,可作为首选方案。采用此方案涉及
(2)铁路运输快捷,且泄免公路运输中桥梁加固等费用的支出。如有铁路专用线
(3)水路运输费用低,但需要的时间长,同时需要有均头或港口作文持
2,程设备运箱的要来
(1)沿途公路作业。在大件设备运输前应会同有关单位对道路地下管线设施进行
(2)皆途析染作业。孩照车辆运箱行走路线,以及桥架的议订贝何、使用平阳
(3)现场道路作业。道路网侧用大石灰填究开孟厚钢极加面;牛钢学象指正必
(4)大件运输作业确保可靠性、安全性。全过程均委托有关主管单位部门门对重
(5)运输作业前备齐所有的书面证明资释,制定运箱作业方案报公司审批,并
1H正1化2
)车、运万集
大件设备以及重要设备的撒运、御货,应编制技术措施或方案,经批准后组织实
e14-116H
大型设备进人设备库区首先组织专业的起重人员,根据议备明体积、重量及政词
4,设备入库保巨
设备人库后、必须由设备负责人、采购人员及设备管理员三方共同对采购的设备
5.波苗危有高言理
(1)及时办理入库手续。对所到设备、分别储存、进行标识。对保管在露大的设
(2)按照供货方提供的保养资料及性能资料,对设备进行定期的保养、维护、做格。认真做好防火、防盛工作,以确保保管设备的质量和安全
”4,31程杨料官性
14,3,1材来圆与材料计
贫方式及地点等。
料的有效损耗率,有效损耗率可按类似工程同类项目材料损耗率合理确定。
包人协调供货人,按计划提供相应材料至合同约定的交货地点并完成卸货,交货时承包
人置与供赁人办理交货登收手续
或由于发包人原因发生交货日期延误、交价地点及交错方式变更等情况的。应按相关规
定合理延长承包人受影响的工期,并赔偿承包人的损失
更后,应按工程进度计划负责变更材料的采购及供应
进度要求,并负责采购、运输和保管。
号、规格、实物样品等提交给发包人确认、在获得发但人确认后进行采购
管管间到定时质量称准,承包人应及时整改,求包人应承担检测所发生的费用和由此引
起的损失及修复费用。受影明的工明不予延长。
材料都门提出调整供科月计划,作为动高供科的依据
工制品计划,作为供应部门组织加工和间现场送货的依据
(3)库内应设置消防设备,消防器具放置要保证取用方便,并经常检查保证其合
1.材料提供方式
1)发包人提供材料
(1)友包人提供材科的,发包人应明确提供材释的名称、档次、规格、型号、
(2)材料数量应根据施工图默、国深及行业工程量计算标准规定计算;并明确利
(3)承包人应根据工程进度计划制定材料交货计划并报发包人。承包人应协助发
(4)发包人提供的材料(如规格、型号、质量)不符合合同要求或不满足交货计划
(5)合同中约定为发包人提供材料的,变更为承包人负贡采购。承包人接受其变
2】京包人症供材利
(1)合同约定所需的材料由承包人提供。承包人提供的材料应符合合同、图纸和
(2)承包人在订购材料前,应将主要材料的质量证明文件及其供货人、品种、型
(3)反包人可对承包人孩管同均定提供的材科进行检测,者经检测相关材料不
.材对计初要求
1】杨科计划病制依据
根据施工图纸、整体施工进度安排及安装施工预算定额进行材料计划的编制
2】杨料计划病制要求
(1)供应备料计划。项目开工前,向企业材料部门提出一次性计划,作为供应
(2)调整供料月计划。在施工中,根据工程变更及调整的施工预算,及时向企业
(3)加工制品计划。根据施工图纸、施工进度,在加工周期允许时间内,提出加
(4)施工设施用料计划。根据施工平面图及现场设施的设计,按使用期提出施工
典14章机电工程项目资尊与龄篇管理476 第3篇机电工程项自管理实务
设施用料计划.报供应部门作为送料的依据
门】等共同的协作来完成
技术爱求等内容
品有特殊要求的材料,可采用调价比价、协商价格采购方式。
果进行分析。开做出评价。间便用过或正在便用该供应前质俱应商品的用户进行质量
价格。不管测、售后脂务常万面的管调食。征水区要用广时详是见
定供货商提供依据。评价的方式和深人程度,应根据采购商品的类期、重要性和数量分
别确定
14。3。2材料进场验收与保老
书或产品合格证,进行材料的数量和质量验收;要求复检的材料应有取样送检证明
告
有序、码放合理,符合堆放保管制度:库区安全设施应完好,不存在安全隐患;库区环
境应清活、干燥、通风。
门库房存放,并设专人管理,制定安全操作规程并译细说明该物质的性质、使用注意事
项、可能发生的伤害及应采取的救护措施。严格出、人库管理。针对不同要求的材料库
3.材料采网要求
1)材料采购管理要求
(1)制订材料采购计划。需要经营部门、工程部1、项日部、鹿工上地和米购部
(2)材料计划内容。应包括:材料种类、规格品种、数量、工程项目、便用时间
(3)材料采购方式;
①计划内采购的大宗材料一般均应米取招称、以称万式。
②对特殊原因,供货商不足规定的招标单位数时。可采取议标方式
③对零星材料、工程急需材料、技术要求高和专业性强的材料以及建设单位对严
B℃生X
(1)供货商的调查与评价。应对各个供货商的质量保让能力进行调查,对调查结
(2)商品样品验让和评价。对供资商提供时商品样品进行族重聚证有矿
(3)供货商对比和综合评价。把各个供货商进行对比、做出综合评价,为最终确
1,杨料进场监收要求
(1)进场验收、复检。在材彩进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证
(2)按验收标准、规定验收。验收工作按质量验收规范和计量检测视定进行
(3)验收内容应完整。包括品种、规格、型号、质量、数量、让件等
(4)做好记录、办理验收。做好验收记录、办理验收手续
(5)不合格的材料担绝接收。
2,材料保管曼求
(1)专人管理,明确责仕,
(2)建立台账。进库的材器要建立台账,账、物、卡、金额要相符
(3)标识清楚。施工现场材料的摆放要按平面布置图实施,做到标识清楚、摆成
(4)安全防护。对于易燃、易爆、有毒、有雪危险品储存要延离人员潘集区的专历要有防用、防洪、防碰、防火、防腐、防热、防湖、防冻、防爆、防有害气体泄溺的
夜术猎瓶。对危险品存放的专用库,应有明显的标识,并配备相应的安全及消防设施和
监急器材。
库房内应设物资合格区、待验区、不合格区。
录;库存物资应无超储积压、损坏变质。保证库存物资的完好
原因,经签发批准后实施。
行监督和检查;对因管理不善造成物资损害、环境污染并危及人身安全的能工单位。项
目部应于以处词
保管、维修、报废制度并严格执行;按规定进行用料交底和工序交接;按材料规格和设计参数合理用料。
防渗漏、防挥发、防丢失等技术措施,保护好现场材料等。
料单中登记扣除。
运机被相上具瑕运。在撒运中注意严品的标识。对超长、超宽、超高、超重、易燃、
爆、易环、有毒等物品的特殊搬运,应有搬运措施,经批准后方可实施。产品由库房到
距工地点或施工现场间的二次搬运,要选用合适的搬运机械和工具及方法。在搬运中要
做好防护工作并保护好产品标识,检验状态标识,由领料人负责监督检查
安全有影响的产品的搬运,要有详细的搬运措施,经批准后实施
管理人员,应经过专门培训,了解和掌握各类危险物资保管知识
(3)分类仔放。根据库存材科的物理化学性能进行科学分卷。并分库或分区在的
(6)疋期蓝点。仓库管理员对库存物资要定期盘点。根据盘点内容、做好盘点记
3.材料颈发、便用与问收摄运要求
1)杨料氮友要求
(1)建立领发料台账。记录领发和节超状况
(2)限额领料。凡有定额的工程用料,凭限额领料单领发材料。
(3)定额发料。施工设施用料也实行定额发料制度,以设施用料计划进行总控制
(4)租限额用料经签发批准。在用料而应办理手接,填与限额领料平,在明题料
2)材料使用与回收要求
(1)统一管理。进人施工现场的物资,由施工单位统一管理,项目部物咨部门讲
(2)合理用料。根据项目状况编制周转性材料的需用计划,建立周转性材料领用
(3)的正云灾。地上单位按照初贫属性合埋档放、称识,要有防雨、防潮、防碰
(4)工完科清。做到随用随清、工完料清,及时办理退料手续
(5)余科回收。对施工过程中的废旧物资、包装物、余料等必须回收,在限额领
3】材料的运要求
(1)选用适宜的搬运机械和工具。根据采购合同条款及严品特性,选用适宜的期
(2)产格按照环境、职业安全健康管理体系的规定要求,对易燃、易爆或对人身
4,厄险物资的营理要求
(1)范险物资库区应建立健全防火贾任制,确保各项安全措施的落实。危险物资
(2)库区施险物资管理
①危险物资采购。危险物资采购时,应向供货方索要有关安全数据、使用要求和
第14章机电工程项口员源与协试管理安全注意事项等说明
明或包装不符合规定的,管理人员有权拒收。对危险物资的振运,要严格按照环境、职
业安全健康管理体系的规定要求,编制详细的搬运措施。经批准后实施
堆放要牢固,并标识清楚,防止混用,要有防渗漏、防挥发、防包装破损等措施,以免
造成环境污染和人身伤害、并配备相应的安全设靡和应急器材。
向领用单位做技术、使用要求、安全注意事项的交底,并对发放人、额用甲位、通用
人、负用数量和日期进登记。
事项进行操作。并由使用单位对危险物资包装物及时回收,交回项目部物资部门管理
回收的危险物资包装物应进行登记按类存放,并提出处理意见,通过领导申批后尽供
处理
用资金占总材料费用的自分比。
下
等数
采购量是多少。这样的问题在制订采购计划时,是必须考愿的
途径。如材料功能不变,降低其成本,工程项目中使用岩柳板代答聚苯被即是如此
44师机糖管性
14.4.1 施工机械管理要苏
减少机械设备的闲置、损坏,提高使用效率及产出水平。
8第3篇机电工程项目管理实势
②库区危险物资进库。库区危险物资进入库区时,管理人员应严格把关。性质不
③危险物贤的存放。危险物贤应存放于危险物资专用库场区内。库区应阴凉通风
④危险物资提离库区。管理人员应认真核对品名、数量、标识和观格,孩平发贡
⑤危险物资使用和回收。危险物资在使用过程中,严格接照便用要求、安全在
5。材料音理方法
1)ABC方类法
(1)计算项目各种材料所占用的资金总量。(2)根据各种材料的资金占用的多少,从大到小按顺序排列,并计算各种材料占
(3)计算各种材料占用贤金的累计金额及其占总金额的百分比,即计算金额累计
(4)计算各种材料的累计数及其累计百分比。
(5)按照ABC三类材科的分类标准,进行ABC分类管理
子年?牙
(1)存铺理论用于确定材料的经济存储量、经济采购批量、安全存循量、订购点
(2)所需的材料是一次采购,还是分批采购。若是分批采购是要分几批,舞批的
3)价值工程应庄
价值工程用于材料管理,目的是要寻求降低材料成本、提高应用材料价值的王或
1.施工机械管理的一般要求
1)施工机樨章理的主要任学
施工机械管理的主要任务是;正确选择机械设备,保证在使用中处于良好状态以上程量成本相寺时的使用时同,开般据该时间进行选择,则会更简单,也更可靠
拜机板改备时在往涉及机截设备原值、贤金时间价值等问题,这时可采用等值成本法进
行远拜。导值成本法又称折算费用法,是通过计算折旧费用进行比较,选择费用低者。
期发生事故性磨损。
到报废的全过程都起作用。
准棚,属于特种设备的反同当地特种设备路督管理部门办理相关手统
搅高机椒收备的使用双率和元好率,降低项目的机械使用成本
止机板改备带病运转和超负荷运转。及时上报施工机械设备事故,参与事故的分析和
处
往问等杀件卜需吊装的最重设备的重量,经相关负贡人确认合格后方可使用
对地基(路基)进行夯实,确保吊装时无障得、地基不下沉等
会保养、会排除故障)”的要求。
14.4,2地1和L能的1使库
械合理使用、精心维护的关链环节。
2)施工机糖选择的方法
(1)应用综合评分法。综合考虑机械设备的主要特性进行评分选择
(2)单位1程量成本比较法。根描机概设备所耗费用进行比较选择
(3)界限使用判断法。单位工程量成本受使用时间的制约,若计算出两种机械单
(4)等值成本法。如机械设备在项目中使用时间较长,且涉及购置费用,则在选
2,大和施机械管理要求
1)施机械的技术管理要求
(1)依细施工机械磨损规律、减少腾合阶段的磨损、延长正常使用期限,避免
(2)全过程的施工机械技术管理。掌握机械磨损规律对机械开始走合、使用,直
2)施工玩场施工机械设备管理要求
(1)进人现动时施上机极应进行安装酸收,保持性能、状态完好。做到资料齐全
(2)强化现场施工机械设备的平衡、调动、合理组织机械设备使用、保养、维修
(3)执行重要施工机根设备专机专人负责制、机长负责制和操作人员持证上岗制
(4)严格执行施工机械设备操作规程与保养规程,制止注豪指挥、违章作业,防
(3)广格头行支业人员进行的定期保养和监测修理制度
(6)大型解体进场的吊装机械,现场组装酒试后必须试吊。试吊的重量必须满足
(7)大型流动式起重机带装前,需对行走道路、吊装场地的空间障碍物进行清理
3)施工机械设备操作人员的要求
(1)严格按照操作规程作业,稿好设备日常维护,保证机械设备安全运行
(2)特种作业严格执行持证上岗制度并审查证件的有效性和作业范团
(3)逐步达到瓶工机械的“四懂三会(懂性能、懂原理、懂结构、懂用途;会操作
(4)傲好机椒设备运行记录,填写项目真实、齐全、准确。
1.机机械使用管理的“三定”制度
”三定”制度指定人、定机、定岗位责任,是人机固定原则的具体表现,是保证机
男14草L电1程项曰份漂与研证登择构特点、工作条件和居损规律制定强制性的制度
夜间作业规定、危险部分的防护要求以及对施工机械的安全使用要求等。
作要求
方可按指挥信号作业。对违章指挥,司机有权拒绝执行
落肾杆、行走、回转时要注意观察周团情况。另一司机负责监护。
作室内其他人员不准进人。起重机发生异常要及时报告处理,严禁带故障作业
中口张1FEa
灵敏可量
14.5
施工协调管理
14.5.1
项目内部协调管理
要求。因为施工管理活动是有计划的管理活动。所以协调管理始终贯穿于施工管理的全
过程。协罚管理涉及项目部的决策层、管理层和执行层
时机、施工机具作业人员配备和施工场地环境等诸因素的制约,协调管理的作用是把和
约作用转化成和谱有序、相互创造的施工条件,使进度计划安排衔接合理、紧凑可行
存合总进度计划要家。
2.使用保养伟度
(1)机械设备维修保养是以预防为主的指导思想,根据各种机械的运行规律、结
(2)机械的技术维修保养,按作业时间的不同分为定明保养和特殊保养两类
(3)分级保养一般按机械的运行时数来划分保养级别内答。如俘用保养、现李保
【4]日常保养是骤作人贝在上下班和父接班时同进仃怀乔作里
3。格作制度
(1)通用技术内容。施工机械不得超负荷作业规定,发现异常情况时的应急猎施
(2)专业技术内容。各种不同结构、性能、用途等瓶工机碱的止确便用相安空预
4.安全操作的规程
(1)全面检查确认起重机已具备安全可靠使用条件、并做好保养作业和检查记录
(2)操作时要集中着力、注慧信号和作业场区、避免发生过卷和强撞。配重机冠
(3)操作室应有操作规程、润滑图表、操作保养责任制及机长、值班司机挂牌,
(4)检查保养起重机时必须停止作业。实行多班作业要认真执行交接班制度、做
(5)起重机轨道和电缆要符合规定,经常检查并做好记录。安全保护装置要开全
1.内部协调管理的内答
1)内部协调管理的范庄
任何计划制订后,在实施过程中总会出现倜差,就需进行协调,便预行符管计切
2)内部协调管理的分类
(1)与施工进度计划安拜的协调
机电工程施工进度计划安排受工程实体现状、机电安装工艺规律、设备材料进场
(2)与施工资源分记供给的协部
第3篇机中工每项目管理实务也称五大生产要素。重工资源分配供给协调要注意符合施工进度计划安排、实现优化
直、进行列爸调度、管理有序供带、反挥贸盆双在,兀其是资金资源的调度便用对货
官埋研调的成双起看基础性的保让作用
作用于质量检查或验收记录的形成与施工实体进度形成的同步性、作用于不间专业施工
工序交接间的及时性,作用于发生质量问题后处理的各专业间作业人员的协同性
施工用公用安全设施的设立、便用和维警。作用于各专业在间一场所庵工时对因作业
霞危害他人安全而采取防护措施的设定及实施,作用于突发安全事故应采敢的应急预案
之培调、满练有效性评中及维护。
作业面交替现象,在交接时应协调好临时设施的共同使用、如朋手架、用电和用水点
等,兵用机具的移交,如电焊机、氧乙续装置等,还要协调好已形成的工程空体的成局
保护措施。如同一工作面实行两个专业以上的搭接作业。则应协调好开始搭接的作业的
同、拾接时物始部位和作业元成后规场的清理工作
亏业、尤损检测专业、涂装防属专业等,而各专业的工程资料按分工各自形成,但完整
的工程资斜是按工程实体(储罐)来归类的,因而要协调好不同类别工程实体的工程
料集中、整理、移交责任,使工程资料无遗漏,流转有序。
措施进行纠正,避免类似情况再次发生。
工中所需生产资源需求、作业工序安排、计划进度调节等实行即时调度协调
形式进行营理协满。
要所疏的同
叫伯,合关人贝、音玻组弥的责仕明确,则协调后的实施能落实到位。建立由管理层到
能上班理的责仕制度,在责任相度的基硼上建立奖惩制度,提高施工人员的责任心和称
极住,建工以项日经埋为资住人的质量间额香什副博
(3)项目经理或授权的其他额导人指令,主要对突发事项、急需处理事项以指令
能工页源牙为人刀贫源、施上机其、鹿上技木资源、改备和材料、施工资金资源
131与B1.吨E理HNN
质量管理协调主要作用于质量检查、检验计划编制与施工进度计划要求的一致性
(4)与施工安金管理的协调
安全管理协调主要作用于全场安全检查计划中部位和顺序的安排。作用于各专业
(5)与施工作业面安排的协谎
机电上程往同一上作回上田个同专业作业人研在不间时段讲行工作。专业间存有
(6)与距工工程资料成的阶
机电上程要田合专亚共间施上殆宋后才能完成,如大型钢儒罐的组装,涉及朗
2.内部协调管理的形式和措链
1】内部协请意理的式
(1)例行的管理协调会。主要对例行检查后发现的管理偏差进行通报沟通,讨论
(2)建立协调调度室或设立调度员、主要对项目的执行层(包括作业人员)在
2)内部协调管理的指席
(1)组织猎施;项目部建立协调会议制度,定期组织召开协调会、解决旅工中需
(2)制度蓿施;项日部有健全的规章湖度、明确的青任和义务。体协调管理有
勇14章 机电工程项自资源与协调管理 4便对局部利益或小部分人利益发生损害,也要服从协调管理的指示。
其他专业工程胞工企业元成时活动。
验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、进度、工程款文何寺进行全过程时
施,组织图纸会审、设计交底,负责施工现场协调等。
他分包单位之间的交叉配合,确保分包单位按照经批准的施工组织设计进行施工
承包合同的腹行。
包单位必须具备相应的企业资质等级,以及相应专业技术资质。如锅炉、压力管道、出
力容器、起重机械、电秭等专业技不颈质。
同中与分包工程有关的施工承包单位的所有义务与贡任
工期、哭词导
的指令。如分包单位与发包单位或监理工程师发生直接工作联系,将被税为违药,开本
担进约任。
位、监督检查机构等的联备,除经总求包平位投权同意外,列型测过总本世甲位进行
经沟通取得共识后,会后分头实施。
(3)教育措施:使项目部全体员工明白工作中的管理协调是从全局利益出发、即
(4)经济措施:对协调管理中受益者要按规定收取费用。给予受损者适当补偿
3.对工程分承包单位协调管理的内容
工程分包是指施工承包单位将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的
1牛B
(1)总承包单位对分包单位及分包工程的施工管理,应从近场、雕工准奋、土序父
(2)对分包单位及分包上程的研调官理的泥围应在分承包管同中明硼
①总承包单位向分包单位提供具备现场施工条件的场地,提供临时用电、用水该
②总承包单位负责整个施工场地的管理工作,协调分包单位与同一瓶工场地的其
③)总承包单位必须重视并指深专人负责对分包单位进行管理,保证分包合间和后
(3)主体工程不得分包,禁止转包或再分包。一些专业性较强的分部工程分包,分
2)协调意理的点则
(1)分包向总承包负责,除合同条款另有约定,分包单位应履行并承担总承包合
(2)分包合同必须明确规定分包单位的任务、贡任及相应的权利,包括合同价款
(3)分句单位轴服从重工求何单位转发的发包平位或监理上程师与分包上程有大
(4)一切对外有关工程施工活动的联络传递,如同发包单位、改计平位、盈理斗
3)协调管理的重点
(1)旅工进度计划安排、临时设施布置
(2)甲供物资分配、资金使用谢拔,
(3)质量安全制度制定、重大质量事故和重大工程安全事故的处理。
(4)竣工验收考核、竣工结算编制和工程资料移交
4)协调旨理的开形式
(1)定师召开协调会议
分包单位参加总承包单位定期召开的协调会议,提出需协调解决的问题和议
频3算机电工程项目管理实勇管理人员反馈。并引起重视。总承包单位应立即进行专题协商并取得要晋处理
14,5,21以目9外苟3协1调官堆
极课、讯容甲V:到订雄场取数律强物出和里清
嘴的,所以防商的内容虚是在合同哭药的程架内
时间拖延、实施权利超限、支付额度不是、支付频次多于合同规定,往来签证确认日期
超过时限规定,例外事件的发生及处理题糖预期,法律法规(含技术标准规范)修订后
的管理行为纠正等。
i记录
政运福迅路管理以及瓶道、牛站、语口、码头等管理单位;迪信、污水排放、建筑垃提
处置等管理单位;其他。
件,但影响着工程建设能否顺利进行。做好相互间的协调工作也是十分重要和必要的
度计划安排或某个施工方案的具体措施规定作为协调工作的出发点或出发方向。如要求
设计单位图纸供应、设计变更通知的及时性,大件设备运输的装印地点、经过路线及时
间的许可,底生产用供水、倾气、供恐、供电时间的确定以及连通界面的施工分工,试
生产写求排成的许司及资用处理等
永久性的或一次性的经济合同关系,所以总承包单位与其协调时应尽量邀请发包单位或
业主参加,可以获得工程殖工需要的较佳的协调效果
做好纪要或记录,但要在协调后的工作分工中应尽量由总承包施工单位多承担或多向对
【2)实时协调处理事
总承包单位负责分包管理的人员在现场、在作业面实时协调处理发现的事项
(3)专题协商要善处理
分包单位在施工中发生必须协调处理的事项,应即时向总承包单位管理层或分包
1.与施⊥甲位有合同架约关系的单位的协让
1甲
及包平位、业土平位;材释候应单位;改俞供应单位;能上机极出租甲位;程壁
2调是应
(1)施工单位与其订有合同契约,如规范合法的话。双方的权利和义务应该是明
(2)协调行为往往是在合同契约细节规定不具体的情况下发生,如对方履行义务
(3)协调的形式以会议座谈为主、个别交流沟通为铺,但对协调的结论均需做好
(4)协两要本看平等协商、相互沟迪、求得共识、避免导人体公的原则进行
2.与施工单位有治谈协两记录的单位的协调
甲
工程设计单位;与工程试运行相关的市政供水、供气、供热、供电单位;交通市
2)协要点
(1)这类单位与施工单位没有合同契约关系,也就是说没有经济上的相互制约条
(2)能上单位要王动地对协调行为早作安排,以鹿上超织仪计的要求和施工息通
(3)虽然这些单位与施工单位间无合同契约关系,但通常与发包单位或业主间有
(4)协调的形式同样要以会议座谈为主、个别交流沟通为辅。协调后对协调结论
第14章 机电工程项目动源与协词管理4B4
方提供工作便利条件。这样容易达到协调的目的。也有利于施工的题利进行。而多做
工作的部分、雄工单位只要索赔得当。往往会在向发包单位或业主的索赔中得到经济
朴
机构;环保监察机构:海关和检验检疫机构:其他
社会稳定的事件
于下一次检查时验证。
租用临时设施的出粗万;工程周边的居民;其他。
的授助
施尽可能将影响降到最低。
要机械、电气设备的采购。妥复公司组延工项日部,开在答同甲明调】烦目照理,班
后,接合同工期、工作内容、设备交贸时间、逻样关系及工作持续时周蜗制了施工进履
计到(表145-1),
供贸商进行了鲸合详审,最绿选择了各方均满意的候货商。同时,组建了设备监造小细
进入供货厂开始工作。很据监造大钢编制了监造周报和月报
盐作试检。
第3篇机电工程项目管理实勇
3.与项目施工监督检香单位的协调
1)协调单位
工程质量监督机构:施工安全监督机构:特种设备安全监督机构:消防安全监
2)协诰要点
(1)主动配合其监督检查活动、以避免造成重大事故或重大损失。防止发生影响
(2)将施工计划安排及时告知相应监督机构,方便及时安排监督检查工作
(3)安排专门、专业人员配合检在,提高双率。
(4)对监督检查中发现的整改事项,应认直组织整改,及时反馈整改结果,以利
(5)熟悉监督检查的内容、流程及细节、做好配合协调工作
(6)做好迎检的各项准备工作。为监督检查机构提供工作上、生活上的方便
4.与人员驻地生活直摆相关的单位或个人的协调
1)协调单位或个人
工程所在地的基层行收机构;工程所在地的公安机构;工程所往地的医疗机构
)协要点
《1)旅工单位与这些单位或个人做好协调工作的目的是为员工生洁万便提供文狩
(2)协调的方法是定期访间征求意见,发现对方有困难时。提供必要的力所能及
(3)当施工活动影响到周边居民生活时。施工单位要提早通报取得谅解,采取损
例14.5-1
一、背量
菜大型机电工程项目经过招标投标,由具有资质的安装公司承担机电安策工程和主
设备订货前、安装公司认真对候货商进行了者查,并在技术、高务评审的基础上对
在电气工程安装时。电工队对成蚕配电装置试验和整定了以下内容
(1)试验内容:断路器交流耐压试脸,新路器分、合间能力试验,断路器操作机样补充
一基违行设备运行调试检验。
开分别说明理白。
合评份?简述设备施工现场验收程序,
路上);调试滞后总工期将延误3d,因为调诚属于关键工作(或在关键线路上)
可制)、智用。初行给同的征参。型指项指治件事有面着取升拼打强份详价
有关代表参加、对进场设备包装物的外观检意、要求按进管检验程序规定实施、设备资
装前的存放、开箱检查要求接设备存放、开箱检查规定实施、设备验收的具体内客、结
合现场的实际,接规定的脸收步最实稳。
机械设备度管道安然
(2)整定内容:过电流保护整定,过负荷告登整定
项目总工程师在送电前检查时,发现对成套配电装置的整定内客不全、要求电工队
为保证设备试运行正常,在运行调试前,机械厂要求设备供贸而进现场和安氧公
在计划实施过程中,电气安鼓滞后10d,调试滞后3d
二问题
1.根据表145-1计算总工期需多少天?电气安教滞后及调试滞后是否影响总工期
2.设备采购前的综合评审除考虑供货商的技术和高务外,还应从哪些方面进行绍
3.电工队对成叠配电装置的试验和整定内客还应补充哪些?
4,设参运行调试检验有何要求?
三、分析与考安案
1.根据表145-1计算的总工期为:60十70十20十10=160d
电气妥氧滞后对总工期无影响,因为电气安装滞后不属于关键工作(或不在关键纳
)词备米四重的环公详南除看重能管面的括米和的备外外同从质意、研质【
请点热工部场给短原为。语点法下暂场险的而南小去监即生产厂面法工
3.中工队对成李配中装置的试验和整定内容还应补弃
试验内容:互感器、电容器性能试验,备用自投该验、操作联动试验,避雷器该
垃制设各金装
配查设益金装
工作内商
施工准备
设订
基验收
电气装
该运行
调试
表14.5-1安装公司工作内容、逆辑关系及持续时间表
电气安装、机械设备及管道安装、拉制设备安装
设备打肯、基础险收
设备订货、基础检梳
调试、配在设施袋常
控制设备安策
前工
艳工准备
益工准备
票14章 甲T称0H便强后所词量班
持续时间(d
1
6
2o
zo
2
2O
1486
压油、冷却液等
采购、订赁作为重点,编制了设备采胸计划,确定了来购过程的里程碑。项目部针对来
购设备的具体指况,把来购中的进度和质量安全的保证作为来购工作重点控剂的中心任
务。在采购的实施过程中、进行了以下主要工作
附件后,由项日设计经理签字并提交项日采购经理,经项目来购经理审查,确认请购单
及附件的内容齐全,提文时间符合进度计划后面颈目来的都门孩预定计到实施而俗。由
于采购项日特殊。询价高著文件来用了采购部门自行熊制的高务文件
厂两一关有12家。其中包括本公可合格厂两以外的业王指定的厂两2家。
是厂面技术报价文件、详审的结果是8冢合格、3家不合格、1家常要做局部得改后才
能合格。对所询合格厂两做精向比较升排出推得顺序
关专家进行。面务详审的依据是厂商的两务报价,重点详留价格构成是否合理并具有
方
过评审,项月来购部门选定比较理想的供货厂两。
配查锅炉的生产厂家、要注重审查什么者质?其要求是什么
附品设务、精助装置
第3篇 机电工程项日管理实务
整定内答:三相一次重合用整足,零序过电流保护整定,对电压保护整定
4.设备运行调试检验的要求;
(1)设备的调试和运行应按制造商的书面规范逐项进行。
(2)所有待试的动力设备。传动、运转设备应接现定加注燃油、润清油(脂)、
(3)相关配套辅助设备均应处子正常状态
(4)记录有关数据,形成运行调试检验报告
【系例14.5-2)
—背
莱火力发电工程EPC总水包预目的意水包简,把火力发电设备和配叁电几辆郑
在设备请购单的甲查及询价而务文件猫制中。项目设计都门在辆制究设备请购书及
在设备询价时。项目来购部门就发电设备和配查电厂辆豆分别进行了询价。询你的
采购评审时。理顺了各方关系,技术详审由相关专业负责人进行审核,译甲的依掘
对于技术译审不合格的厂商不开做两务评审、而务译留由来购工程师员责组织相
会称指将称部排和法丽都指五机工精一额记为音质的方发报规文错有华一
问
1.火力发电设备属于什么设备类别?主要包括哪些设备?
2.项日部在采购中如何进行进度和质量安全的保证
3.采购部门是否可以向本公司合格厂商以外的厂家询价?并说明理由。对于电门
4.指出设备请购单的审查及询价商务文件编制有哪些不要之处,并加以改正
5.指出采购许审有哪些不安之处,并加以改正
三、分析与移考苔亲
1,火力发电设备属于专用设备。主要包括的设备有:辆炉、汽轮发电机组本体及
2.讲唐保证卷以项目禁体进府为着眼点、控合来用监造、催交催运等手段,严格抖拟定的设备采购周期进行控制、使设备采购计划与设计进度和施工进度合理搭接,处理
好其接口管理关系,以保证项日能按计到运行。
或重要设备。如大型汽轮发电机等应进行设备蓝造或第三方认证。
求及程序选行资格预审。经这评审。成为合格供货两,纳入设备米购的候方名录
涵盖所泉购的锅炉。
由项日控制部经理向项目采购经理提交,对于未设置项目控制部门的特殊情况才可由项
目设计经理直接提交项白来购经理
正确的是。应根据项目合同及业主的要求把道用文件修订为适合设备特点的询价而为
文件
正确的是:技术译审面项目设计经理组织、相关专业的有资质的专家进行评审。评审的
依据是:设备采购招标文件包括所有设备技术文件和厂而技术标书
购据称文件【或间价尚牙文仟】和】离的商牙很价。
主封
组合空调箱、环拉柜、低压开关桓、风阀、水阀、电缆等。合同约定:设备、材料由总
承包单位采购,设备、材科品脾需满足合同推荐品牌规定,满足用户需求书的技术要
求,总承包单位负贡设备、材料的监迹及运输并根据进度计刘合理安排进场时间。总承
向草位根横合间纳室要成盛制了设各监语大辆。对证备的制诸这程讲行监拉。监制了说
备吊装方蒙,确保设备进场后及时即货升快速适榆至安装位置
贝责各专业设备材着未网工作。总水巴平征制定了设备未期流程、工程师分剂组职
网。冷水机组为进口大件设备,总水巴平任轻运常万案论征后远释了谷理的运蓿方贰
将大望设著近需刻施工现物;风网远物整极过程中出现不合格的、项目部避行丁处理及
保存;空调表进场后因工作面移交受限、短期内不能妥教,项目部与生产厂家对接后进
行妥善保管。机电总承包工程经施工平位精心组织、施工,接照合阿约定又付使用
质常节全徒征月声格指词计文件格等的质常称温拼和来圆粉春和粉被。对十重
来图都以间不众会格)前以外的国体,但同将机公标所明详价
】配金病知亲符和备注音湖音/子众既称额切将件,北件价面
4.”设备请购书及附件由项日设计经理签乎后提交项日采购经理”不安。正确的是
“由于采购的设备特殊,询价两务文件采用了采胸部门自行编制的而务文件”不妥
5“技术译审由相关专业负责人进行甲核,译审的依据是厂而技术报价文件”不要
一前务绛事的依据是厂高的前务很价不要。正确的是:同苏详审的很据是视备
会律动面作粉抑和装的粉排子精不。止解的常,面分体的局留米四验州
例14.53
一、背景
菜工程公司承包一地铁项目机电总承包工程。工程中的设备、材科包含冷水机组
由于工程中设备材料种奚比较多、采购员责人由3名工程师担任,按照专业分
问
1,进口大件设备运输方案如何制定3
2.风间验收过程中的不合格品如何处置
需14章 L中1释加日份通与切菊置坩4BB
鸡头。再用浮吊却到运输丰辆后陆运至工程现场。
体横况作出“报度”“让步使用”或“返修”的处理结果。对于“让步使用”的产品
必和征得扩人面的认W事社雅居产品清人工可程
运输方式。降低运输成本。提高运输效益。
及报价译审一召开供管厂商协调会及签订合同一调整采购进度计划一催交设备及散就
材秆的检腔、置制→包录、运喻一现场又接及收尾服务
设备进行定期的保养、维护、做好防湖、防铸、防耳、防更质及保温、恒温,并做好保
记录工作
制年间,通过招标方式,交面其有治金施工总承包一级资质的A公司买施施工总承包,
词工期为16个用一工程网监丽换了压主燕和振工压能和制作等案一
期因双重称衣配重机念复一加秋卯是别湖念答黄调证发态能源称质官指
工
工价有,在征称报工程即原加指承的和面因的都分主意租工粒和在国都系
童机的安装分包路B公司施工、对于本间内300t桥式起重机的变装,总承包单位技术
负青人向诚单位技术负青人进行了技术交底
公可在车间内进行300桥式起重机带装时,与A公司在履带起重机的使用时间上发生
了冲笑,后经双方协商得到了解决。
工盘夜进行,工程施工给当地的居民生活带来了较大的影响,特别是施工中所严生的噪
声和光污染。当地居民在我到施工恶承也单位具体负责人反酸情沉未果的清况下,集体
向者地有英部门进行了投诉。
3.对各种设备运楠方案的技术经济特征进行论述与分析的目的是什么
4,设务和村料来购工作有哪些程序?
5.对于短期内不能安装的设备应如何进行保系?
三、分析与参考答案
1.进口大件设备往往采用水陆联运、管到洪两头后直接蕊酸,用拖轮施运至洪口
2.风闻验收过程中不合品的处置:首朱对发现的不合格品要做出标讯,并根据
新各种条张额万需的符不整济将征研和称环和分,看张且的亲说家分提
4.设备和材料采购工作程序;编制采购计划一确定合格供货厂而编制询价文件
5.对于短期内不能安装的证备应接照供管方据供的证备保养音料及保恭说明。对
【茶145一4
一、苔章
某铜厂将一录100万/年觅厚板轧制生严级建设项日中的板坛加热炉李同和热轧
预工订程中,田于工明紧能,A公人月章说的调能出物解签一为不器嘴工程的
B公司计划利用A公司的500履带起重机采取分片吊装就位的方法进行施工。B
B公司租管距两施工现场几百米的小村庄民房作为取工痛舍。加上赶工期,工程施
_问
1.为了使内部协调管理取得实效,A公司应采取哪些措施?
2.在施工中、A公司与B公司在哪整方面上出现了沟通协调问题
第3篇机电工程项目管理实务教育措稳、经济措施。
在施工贤源分配候给方面的协调出现了问题。由于未能进行事先的沟道协调和安排、以
至于在施工中出现了争抢
度、合理有序供给
位与要装单位之间、安装工程各专业之间;涉及的外部联系称节有:总承包草位和业
主、设计单位、设备制造厂、监理公司、市场监督管理部门、市政部门、供屯部门、当
地村庄和居民等之间。
的。应将工程项目分包内容、分包单位的情况通知业主。并征得业主同意
基确的施工经脸:B公司还应具备桥式起童机(起重机械)安浆、维修A级资质
低嗓声的机具,来取隔声措施。夜间进行电焊作业应采取追指措施,避免电焊光外泄
大型照明灯应控制用反,防止强光外泄
3.A公司在实拖该项目时应考虑哪些内、外环节的沟通联系?
4.A公司在买施工程分包中存在何种错误?对分包单位B公司应有哪些要求
5.A公司在施工中应如何拉制噪声和光污象?
三、分析与参考答察
工为了使内部协调管理取得实效,A公司应来取的措施有:组织措施、制度措施
2.A公司与B公司协调是属于项目内部协调。在设备使用上的冲突、基露了双方
施工资源分配供给协调要注意持合施工选度计划安排、实现化化配置、进行动态调
3.A公司在实施该项日时涉及的内部沟通;总承包单位和分包革位之间、王建单
4.A公司在实施工程分向中存在的错设,工程分面位仅征据皆卯工租活同查语错词
对分包罩位B公司的要求是:B公司不但要有房屋建就贵质,而且还应有大型设备
5.在施工现场对缘声进行实时监控和控制,嗓声排放不超过国家标准。尽量使用
第14章机电工程项目务源与协调管理与.试压行登进
15.1.1
试运行条件与组织
里并收合备。
检验、试验合格文件;与单机试运行相关的电气和仅表调校合格资科。
的要求并确有保证。洞滑、液压、冷却、水、气(汽)和电气等系统符合系统甲独调同
和王机联合调武的要求。相应的安全改能和女全防护装直政直元青
运行方案和操作规程,能正确操作:记录表格齐全。试运行动设备周围的环境清扫干
净,不应有粉生和较大的噪声。
标准检合格
定人员,定时间,定措施,
元成井合格
合格。
1.记运行条件
1)单机试运行前必须具备的条件
(1)单机试运行责任已明硫
单机试运行时,建设单位、设计单位、总承包单位、施工单位责任分工已明确
(2)有关分项工程登收合格
设备及其附属装置、管线已按设计文件的内容和有关规范的质量标准全部安装完
【3)距工资料齐全
施工资料主要包括:产品合格证书或复验报告;施工记录、隐蔽工程记录和各种
[41备的务评世n职
资源条件满足试运行所需要的动力、介质、材料、机具、检测位器等符合试运行
(5)试运行方茶已批准
试运行方案已批准。试运行组织已经建立。强作人员经培训、考试合格,熟悉试
2)联动试运行前必须具备的条件
(1)单位工程质量验收合格
①试运行范围内的工程已按设计文件规定的内容全部建成,开接施工聚收税他的
②“三查四定”的问题整改消缺完毕,遗留的尾项已处理完
三查:查设计漏项、查来完工程、查工程质量隐患:四定:对查出的问题定任务
3影响投料的设计变史项目已施工完成
④施工用临时设施已全部拆除,无杂物,无障碍,现场清洁
(2)单机试运行全部合格
试运行范围内的设备。除必须留待投料试运行阶段进行试车外,单机试运行已全
(3)2系统试登合格
①试运行范围内的设备和管道系统的内部处理及明压贰整、广需住试验匕控全
需3自中工存以日看埋头
E成KS系统等存合规范规定。
已配
工具告已齐备。
要领,会排陈故量。
的规格数量准备齐全,并能确保连续稳定供应。
导人员和专家已到现场。
(1)建设单位应成立专门机构。负责项目试运行和生产运行准备活动(表15.1-1)
水、电、油等物资供
注:“★”表示负责组织实施;“○”表示参与配合实陆
②试运行范围内的重气系统和仪表装置的检测系统、自动控制系统、联领及报
(4)管理要求已完等
①试运行方案和生产操作规程已经批准
②工厂的生产管理机构已经建立,各级岗位责任制已经制定。有关生产记录报表
③试运行组织已经建立。参加试运行的人员已通过安全生产考试
④试运行方案中规定的工艺指标、报警及联领整定值已确认并卜达
(5)贷阅条件己调足
试运行所需燃斜、水、电、气(汽)等可以确保稳定供应。各种物资和测试仪表
3)负荷试运行前必须具备的条件
(1)联动试运行已元成
①设备处于完好备用状态。管道介质名称、流向标识齐全
②机器、设备及主要的阀门1、仪表、电气皆已标明了位号和名称
③仪去、位器经调试且备体用条件。联锁调校宽事、准确可靠
(4岗位用工器息已配齐。
121厚和稳本业呼中子
①各项生产管理制度已落实、岗位分工明确,各工种人员岗前培训合格,已掌掘
②经批准的带负荷试运行方案已向生产人员交底。事故处理应急方案已经制定并
(3)宽踪条件已具备
①保运工作已落实、备品备件齐全,给水排水、供电、仪表控制已平稳、正常运行
②原材料、燃料、化学药品、涧滑油(脂)等、已按设计文件和试运行方案规定
③环保、安全、消防、急救系统已完善、现场保卫、生活后勤服务已落实
④通信联络系统、储运系统、运销系统、生产调度系统运行正常可靠。试运行指
2.试运行组织
单机试运行
联动盐行
负荷试运行
工作内容
表5.1-1试运行的工作内容及职责分工
建设生产单位 计单位
第伤章 机电工程试运行及鼓工验收管理
监理单位 总承包/施工单位燃料、易损备件、各种化学品和润滑油脂等物资,应由建改甲位执贡供屈。当台问另有
规FT.心使理正风们
指挥。当合同另有规定时,应孩合同现定现行。
度计划。制定试运行技术方累,确定试运行合格评价标准。
运行岗位作业队伍,实行上岗前培训,在作业前进行技术交展和安全交底,必要时进行
试运行管理制度的交底
需要量计划应含幅料动力物资、投产用原材料和消耗性材料,还包括检测用工机具和仅
设单位及相关方人员参加,
操作。策工单位及相关方可依据建设单位的委托派人参加,配合负荷试运行。
面重服管能1小理1释应位不价科季相大父伤于班
15,1.2 建筑机电工程试运们
系统供电正常:水泉等设备甲机试运行正常;网居闭应灵洁。
应满足用户的正常用水需求,
供水能力不小于最大一台运行水泵的供水院刀。
上
标准的医打、料研机构的污废水,买整至有毒有香改水,应意助投隋两区及医打保健
2果3篇机吧1在以日理来
(2)单机试运行、联动试运行和负荷试运行阶段所需的水、电、气、蒸汽、原料
(3)项目各装置的联动试运行阶按和负荷试运行所段均屈田建设单位项贡组积和
3.试运行准备工作
试运行准备工作有技术准备、组飘准备、初贫准备二个方回
(1)试运行的技术准备工作:确认可以试运行的条件、编制试运行总体计划和进
(2)试运行的组织准备工作:组建试运行领导指挥机构,明确指挥分工,组织试
(3)试运行的物资准备工作:编制试运行物资需要量计划和费用使用计划,物资
4.1m1ZTh毫HN=14H
(1)单机试运行规程由施工单位负责编制,并负责试运行的组织、指挥和操作,建
(2)联动和负有试运行规程由建设单位负责组制,并负责试运行的组织、指挥相
(3)单机和联动试运行存合要求后,施工单位与建设单位、监理甲位、改计甲位
1.理筑给水排水工程
1)给水系统
(1)给水系统试运行应在系统距工完成后进行,水池(箱)应孩改计要求储仔水量
(2)给水系统具有保障不间断向建筑或小区供水的能力,供水水质、水量和水压
(3)生活饮用水的水质符合现行国家称准的现定。
(4)二次加压与调蓄设施不影响城值给水管同正常供水。生活给水系统的备用泵
2水系统
(1)生活排水排入市政泻水管网或处理后达标排放。
(2)生活饮用水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水肾道、溢流管道采用
(3)职工食堂、营业管厅的厨房含油脂度水,含有致病画、放射性元素超过排放的排水都应单独设置排水系统
污水和废水。
废水安全可意的排出。化费池的通气管排出口设置位置应满是安全、环保要求
新、绝缘手套、临时接地编织制线、绝缘胶垫和灭火器材等。
正常;试验所有表计及继电器动作正确,保护整定值和各项数据存合设计要求
械联镜可靠性。检查接地是否牢固可靠且有明显标志
物件
开天,检登高压电压是否正常。
行5次空载全压冲击合同、无异常情况。变压器空截运行24h、无异常情况,方可投人
负何i运仃
空载运行24;观系中击电流、空较电流、一次和二次电本、温度变化,开微对底运
记采,办理繁收移父;同时描父能上图纸、能上记录、广晶合精证、便用说明书孝技才
电源应满足用电设备连续供电时间和供电容量的要求
急低压发电机组应能在30内供电,应急高压发电机组应能在60内供电
成安装,消防器材应此置齐全、到位且符合仪计要求,发电机应进行静态试验,随机的
配电租孩级经程查合稻,朵油发电机组接地经检查符合设计要求
按改计的目备电源使用分配预案近行负简贰验,机盟应连续运行无敌障
(4)生活排水系统具有足够的排水能力。能迅速及时地排出各卫生器具及地溺的
(5)地下至、半地卜室中的上生器具和地漏米用压力流排水系统,开应保让污水
2.建的电气工程
)意己电系经区们
苏电物角
成立送电试运行组织、明确试运行指挥者、描作者和监护人。备齐验电器、细
2)11T11a
①变压器、配电柜安装接线符合要求,各种交接试验记录齐全,操作及联动试
2)磁查电器改备接触是否民好、抽出式组件动作是否灵活,检验电器设备的各机
③变压器、开关柜、配电柜等设备擦拭干净,无遗留下的工具、金属材料及其他
④至内通风设而工作止常,消防设施齐备。
(3)送电试运行
①由供电部门检查合格后,将电源送进室内,经过验电、校相无误,合高压进线
2变压器第一次投人时,可全压冲击合用,冲击合间由高压侧投人。变压器应讲
管低压柜进痰开天,查看体水电本是否止有。分别合其他做压租并天,尤异常
141以种孔R四u2
①网个供电电源之间的切狭时间应满是用电设备允许中断供电时间的要求,备用
②应急电源的切换时间。应满足特级用电负蓿允许最短中断供电时间的要求;应
【5)案油发电机组试运行
①空载试运行前,油、气、水冷、风冷、烟气排放等系统和隔振防噪声设施应完
②)受电侧的配电柜开关设备、自动或手动切换装置和保护装置等的试验合格,并
集15章机电工程运运行及缓工验收管理 44
行时间应为8h。所有照明灯具均应同时开眉,且每2h记录运行状态1次,连续试运行
时回因无障。
试验站果应符合设计要求,
负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小十三相负简平均值的85%
粒测区或内的平列照度和切举密度但,母种切能区现测个少于2处
为需赂点13mn;病强气你放电对需燃点50mn;新女装时照明系就,且往点1u
(气体放电灯)和10h(日双灯)后再测量其照度。
号为一剂的海矿。对十用龄和脚到明考测重。w来用证到U到照屋
示应与工艺装置的设计要求保持一致。
的空载状态运行要求。开应记录电流、电压、温度、运行时间等有天数据。
续居动2次的时间间隔不应小十5min,开屋在电动机穆却全常温下进行再次后动
试运们i记录
备、通风与空调设备单机试运行合格后进行。
级及最小分度值应能满足工程性能测定的要求。
与声响,滑动(或滚动)轴承外壳最高温度不大于相关规范要求。
(3)负荷试运行前,空载试运行和试验调整合格
④投人备用状态前。应在规定时间内,连续无故障负荷试运行合格。
2)电气照明试运无
(1)公共建筑照明系统通电连续试运行时间应为24h,住宅照明系统通电连续试运
(2)有目控要求的照明工程,应先进行就地分组控制试验、后进行自动控制试验
(3)照明系统通电试运行后,三相照明配电十线的各相负何宜分配平衡,其最大程
(4)当有照度和功率密度测试要求时,应在无外界光源的情优卜,测量开记录积
(3)照度测量时,应符光源的元福出根泥后进行两重:日两为前点3mn;灾元
(6)至内照度满量宜采用准栅度为二级以上时照度计;至外照度调量直采用准棚
(7)对照明质量有特定要求的场所、应委托有资质的专业检调机构进行检测
3)电气动为设备试运们
(1)电气设备试运行前,相关电气设备和线路应按现行国家标准规定试验合格
(2)电动机试通电时,检查转同和机概转动情况,电动执行机构的动作万同及孤
(3)空载试运行时间宜为2h。机身和轴承的温升、电压和电流等应符合建筑设备
(4)空载状态下可启动次数及间隔时间应符合产品技术文件的要求:无要求时,连
(5)轴承温度采用测温仅满量,其他参数可在试验时观察检查并查阅电动机空载
(6)电气动力设备的运行电压、电流应正常,各种仅表指水应正常。
19816193
1】系玩试运行条件
《1」杀理讯位行。M强前相W到讯点行位个月杀,并经申机住
(2)通风与空调工程系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试,应在制冷设
(3)系统调试所便用的测试仪器应在使用合格检定或校准合稻有效期内,精度
2)甲L证运们
(1)通风机、空气处理机组中的风机。在额定转速下连续运行2h后,无异常振动
算3篇机电工程项自管理实芴不超过相天观泡要求。
给运行用个M天十应合构不皇件制规年面,水确重合划矿卷求
语件叶高1E印I
司的制上胡
应能根据室内品度实现自动升后与关团。
冷热的切换与调控;室内机运转时不应有异常振动与声响,百叶板动作应正常,运行
噪声符合设备技术文件要求;在满足当季工况运行条件下,实现局部内机反间工况的
运仃
行,止常运行时间不应小于8h,除尘系统不应小于2h
风W【风M.JNTEIT]N
F
上州%1
蓄能系统在设计最大负何工况卜运行应正常;系统正常运行时间不应小于一个完整的
冷一释周
时还高进行联动证遥行:
满I2Oh。
应与消防疏散指示称志照明备用电源的连续供电时间一致。
管【宫雪用1.看惜请首监江时恒性讲首
(2)水泵连跌运行2h,应尤异常撒动和声明,清动(或深动)驷承外壳最高温度
15写却输风机与修却承杀群循孙证运时通个w小十h。医行w不年案。多
14)而修机到证运行时m个w小十。工年常输动与四:。排二到体刀和消
13)出两明刀明、出罚灾圆、的排调风《山」到于动。电根作州深活用最
(6)带风机的变风量末端装置,风机应能根据信号要求运转;带冉热的末端装置
(7)多联式空调(热泉)机组系统能正常输出冷风或热风、在常温系件下可进行
3)联合话运行
(1)至固制冷系统、空调水系统与空调风系统的非投计调负荷条作卜的联合试逆
(2)系统总风量、新风量、建筑内各区域的压差符合设计要求
15」多风重木箱物百到管不风重前地药集村合订矿风重能求
14)以的合分风题医行1作业至则所部高朝时。读风数等现面木解物盲时
(5)改变至内温度议定参数或天闭部分房间空调末骗装置时,空气处理机组应目
0」律烟系到状管试五行符管卷浓应固家现行标到有夫规正
(7)在各种运行模式卜系统运行应正常平稳:运行模式转换时、动作应灵敏正确
4.建筑智能化系统工粒
1】系统试逗们
(1)各系统应在调试检测完成后,进行120h的连续不中断试运行,当有联动功能
(2)试运行中如出现系统故障,应在排除故原后,重新开始计时,直至连续运行
2】公共播系钟
(1)素急厂播应具有最高级别的优先权。蒙急厂播系统备用电源的连续供电时间
(2)公兵厂措系统应能在手动或管报信号触发的108内,同相关厂措区蓿放管示们
(5以规动外项咽加为最,都重!播到唿时M部十能天十12
票15章 机地1程证压行及置工收管培4比
回放功能、报鲁联动功能和图像去矢孩督功能等
能、系统自检功能、系统报警响应时间、报警复核功能、报警声级、报警优先功能等
和和 形多7和X对7类
容应包括示犹运行时机丁饥性能和电翠切快时系犹地仃时钢定住
目动恢复失电而设置的运行状态;模拟制造现场羟湖器与服芳器通信网路中断,现场议
备应能保持正常的目动运行状态,且工作站应有登相器离线敌障撒肾信考。
态一致;检查执行器的动作或动作顺序应与设计的工艺相符
用的技术措能。
泵供水进行试验验让。
。目有小后四和都。以金用国温到物月合用银后的不是。泪
水器M分列什 1min 2mm W将Al属医T
定流量的150%时,其出口压刀不屋低于设计额定压刀时65%。
出流量、压力和充实水杜的长府:并应根据消防水泵的性能曲线核实消防水泵供水能力
火灭月动报警系统应能联动火火设施
局音应用系统,应大于或等于05h。
3)安全防范系统
(1)视频安防监控系统。应检测系统控制功能、监视功能、显示功能、记录功能
(2)人侵报警系统。应检满人侵报警功能、防破坏及故障报警功能、记录及显示攻
(3)出人口控制系统。应检测出人目标识读装置功能、信总处理/控制设备功能
4)理的设奋品单系处
1)证省份备我热称w系切能管为于。新养作详测为强:
(2)规动控制蓿粒粒。模拟制道现动控制蓿失电,里新饮夏达电后,控制裕应
(3)传感器、执行器检验。检查工作站所显示的数据、状态应与现场的读数、
5。清防工程
1)消防给水与消火程系缆
(1)水
①消防水箱、清防水池的容积、设置高度应符合设计要求;消防储水应有不作他
2)按设计要求核实消防水泉接合器的数量和供水能力,并应迪过消防车车载移动
(2)泪防水
①以目动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泉应在55s内孜入止常延
2泪的承态准时到本刀个加细到T额车体刀4治与乐源重为矿
试验消火栓动作时、应检测清防水泵是香在本规范规症的时间内自动启动:应测试其
(4)联动要求
消防给水与火火设施应具有在火灾时可靠动作,并按照设定要求持续运行的性能
2】自动嘴水火火系班
目动喷水火火系统的持续喷水时间要求:用于火火时,应大于或等于10h,对于
3)水员要、细水多次火系统
(1)水雾喷头的工作压力,用于灭火时,应大于或等于0.35MPa:用于防护冷却
第3篇机电工程项目量理案勇时,应大于或等于0.15MPa:
设备同,图书库、资料库、档案库、文物库、电缆隧道和电缆夹层等杨所,应大于或等
于30min;油浸变成器室、测轮机房、柴油发电机房、液压站、润滑油站、燃油钢炉房等含有可燃液体的机械设备间,应大于或等于20min
3mn,回定十粉观火火系貌从后动全想口喷射十粉的时间应小于或等于2min
灭,应大于或等于1.0h:对于室外火灾,应大于或等于2.0h
建筑,不应小于30L/s。持续喷水时间不应小于1.0h。
响应时差应小于或等于2s。
60s;对于其他室内局部应用干粉灭火系统,干粉持续喷放时间不应小于30s
相互间的动作响应时差应小于或等于2s。
量E的12信。
到两避难层(间)、封闭楼梯间与硫散走道之间的压差应为25~30Pa;防烟楼梯间与疏
取正组之间时压差应为40~50Pa
切比。
且不应低于6OdB,
接受其联动反馈信号;受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信
(2)细水雾灭火系统的持续喷雾时间;电子信息系统机房、配电室等电子、电气
4)固定消防炮系纳
(1)固定水嬉、泡沫炮灭火系统从后动至熄口喷射水或泡沫的时间应小于或等于
(2)面定水想火火系统的连续供水时间:灭火用水的连续供给时间,对于室内火
5)自动跟踪定位射流灭火系纺
目砌消防翘火火系统中单台烟的流量,对于民用建筑,不应小于20L/s;对于工业
6)气体火火系统
用于保护同一防护区的多套气体灭火系统应能在灭火时同时启动,相互间的动作
7)干粉灭火系统
(1)对于全淹没干粉灭火系统。干粉持续喷放时间不应大于30s
(2)对于至外局部应用干粉灭火系统,干粉持续喷放时间不应小于60s
(5)对于有夏赔厄险的至内局部应用十粉火火系统,干粉持续喷放时间不应小于
(4)用十保护同一防护区或保护对象的多套干粉灭火系统应能在灭火时同时启动
8)防烟与书纳系班
(1)加压运风机和排烟风机的公称风量,在计算风压条件下不应小于计算所需风
(2)机被加本运风系就的透风量应酒是不同部位的余压值要求。前室、合用前室
(3)拜烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的
9)火灾自动报管系统
火灾自动报管系统的每个报警区域内的火灾雪报搭的声压级应高于背景噪声15dB
10)消防联动控电
消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关受控设备发出联动控制信号,并
形D草机电工程证区行及强1释吸登埚4BB
15.1.3
工业机电工程试运行
气动系统、冷却系统、加热系统、监测系统等)和控制系统(如设备启停、换向、速度
调节等自动化仪表就地控制、计算机PLC程序远程控制、联领、报管系统等)。
账择否号剂和积VT霉水
试、液压系统调试、气动和冷却系统调试、加热系统调试、机械设备动作试验
防止事故的发生。
剂
格的基础上,向建设单位提出中间交接申请。
到中间交接条件后、总监理工程师在中间交接中请书上签字。
第3篇机电工程项日管理实务
单和机试运们
1)单机试运行的主要范电和目的
(1)单机试运行的主要范由
驱动装置、传动装置或单台动设备(机组)及其辅助系统(如电气系统、涧滑系统
I71N1t147日H
单机试运行主要考核单台设备机械性能,检验动设备的制造、安装质量和设备性
2)单机试运行复全技本指地
(1)安全指
①划定试运行区域。无美人员不得进入
②单机试运行必须包括保护性联领和报警等自控装置
(2)之技不措能
①机械设备试运行前,应先完成所涉及的电气和操作控制系统调试、润滑系统
②试运行系统与其他系统需要隔离时。应设置百板
③必须按照设备说明书、试运行方案和操作方法进行指挥和操作,产禁违草豫作
(4指定专人进行测试,并做好记录。
(3)单机试运行后应处理的事项
1)切断电源和其他动力源,
2放、排水、排泻和深油防锈。
③对著势器和著势腔及机械设备内剩条压力应泄压
④试运行后,应对润滑剂的清洁度进行检查、清洗过滤器;必要时更换新的洞
5拆除试运行中的临时装置或恢复临时拆印的设备部件及附属装置。
(6清理和清扫现场、将机械设备盖上防护置
7整理试运行各项记录。
3)中间交接验收
(1)验组
①承包单位应根据设计文件及有关国家标准规范的要求组织自检自改,在目查合
②专业监理工程师对工程进行全面检查,核实是否达到中间交孩系件;空程盘四
3承包方汇总整理审查的技术贤料和管理文件
④建设单位确认情况;工艺、动力管道耐压试验和系统吹扫情况;静设备无描检两、建度低短利清扫情况;动改备单机试运行情化;大望机理底运行和联额保护情况
电气、仪表设备的联校情况:装置区临时设施的清理情况。
接会议,并分别在中间交接书上签字。
开有可行有效的成果保护蓿随,
用、维护,但不应解除施工方的施工责任,进留的施工问题仍由施工方解决,并应按班
元
液压系统、气动系筑、冷却系统、加热系统、自动控制系统、联锁系统、报雪系统等
量是否符管理范和设计要家,
5建设单位码认装置区环境的安全状况
6)核查“三查四定”完成情况,
⑦建设单位组织施工单位、监理单位、设计单位及项目其他职能部门召开中间交
(2)中间交接验收的素件
①工程已按合同所约定的内容施工完成;工程质量初评合格。
2)管道试压、吹扫、清洗完成。
③静设备强度试验、清扫完成;动设备单机试运行合格。
4电【、仪表话试合格。
5施工过程技术资科和管理资科整理齐全
装置区施工临时设施已抓除,竖间工程施工完,防腐、保温基本完应
①对试运行有影明的设计变更和工程座项已处理完,其他未完项目的责任已明确
8施工现场工完、料净、场地清。
511A
山妆改订内容对工程头初量微头父接
②工程质量的初评资料及有关调试记录的交审与验证
③安装专用工具和剩余随机备件、材料的交接
4工程犀项清理应章成时阳时确认
5)随机技术管料的交接。
4)保
①中间交接前,施工方应对合间范围工程实体、施工过程技术文件等要晋保管
②中间交接后的单项或装置应由建设单位或承担试运行的合同主体负责保管、使
2.联i过i运们
1)联动证还行的王要范胜及目
(1)联动试运行的主要范庄
单台设备(机组)或成套生严线及其辅助设施包括管路系统、电气系统、洞滑系统
(2)联动试运行目的
主要考核联动机组或整条生产线的电气联领,检验设备全部性能和制造、安装质
2)联动试逵行应符合的规定和标准
(1)联动证话行应符合的现定
①必须按照试运行方案及操作规程精心指挥和操作
②试运行人员必须按建制上岗,服从统一指挥
第5章 机电工程试运行及鼓工验收管理投用自动控制素统。
评定合格后,填写联动试运行合格证书。
建设单位生产部门负责指挥和操作。合同另有规定时,按合同规定执行。
各项纪律和有关制府.无证人员不得进人试运行区。
录在案.限期恢复.停用期间应派专人进行监护。
四位作人 nP台.系学E
5.2资政双官母
15.2.1建筑机电1程变1弦收
筑给水排水及供暖工程、酒风与空调工程、建筑电气工程、智能建流工程、建筑节能工
程、电杨工程6个分部工程。
织有关部门进行内部验评。内部验收合格后、向建设单位提交工程验收报告和完繁的所
③不受工艺条件影响的仪表、保护性联镇及报警系统皆应参与试运行。并应逐性
(4划定试运行区域。无美人员不得进入
(5按试运行方案的规定认直做好记录。
(2)联动试运行应达到的称准
①试运行系统应按设计要求全曲我运,百庵衔接稳定,娃颈还行升运到规定时同
②参加试运行的人员应事强升牛、停牛、事破处理和调量工乙涂件时投不
③在联动试运行后,参加试运行的有关单位、部门对联动试运行结来进行分析并
3.负何试运们
1)负荷试运行应符合的规定
(1)负荷试运行方案由建设单位组织生产部门和设计单位、施工单位共同缩制。由
(2)负肴试运行必须统一指挥,严禁越级指挥,参加负荷试运行的人员必须遵守
(3)安全联领装置必须按设计文件的规定投用。因故停用时应经授权人批准,记
(4)必须按负荷试运行方案规定进行操作,循序前进,实行监护操作副度
(5)岗位操作人员应和仪表、电气、机械人员保持密切联系。总控人员应和其他
(6)必须按负荷试运行方案的规定和试运行的需要测定数据,做好记录
2)员荷试运行应符合的标准
(1)生产努雪库继运行,年产出省格产面。一次投料贝何讯运仃成切
【2)加每活们十零程面总化总到
(3)不发生重大设备、操作、人身事故。不发生火灾和爆炸事故
(4)环保设施做到“三同时”,不污梁坏境。
(5)负荷试运行不得超过试运行损算,经济双猛对
1.理筑机电工程施工质量验收相天称准
1)建筑机申程质量验收的训之
建筑机电工程按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013划分为建
2)甲位(子甲位】1程验评时工作程序
(1)组成单位(子单位)工程的分部(子分部)工程施工究毕后,由施工单位绍
热3单机电工程项日管理实身量资料,请理设单位组织相关单位验评
计、监理等单位(项目)负责人进行单位(子单位)工程验收
工程,建设单位可组织进行验收。在整个单位工程进行全部验收时,已验收的子甲位
程验收资料应作为单位工程验收的附件。
有关文件,报建设行政管理部下备案
要的一预验收。其验收评定合格的称准有5个万面
里1机滑顺如色旧和用合称意为开地(行1的册告勤泪母活面指黄助
厂作祖现。和家。系酒。通水、明水。指球求。职上
取,矿理、矿部1称胞重取记求,酒物本量、奋杀应银1T求学
能的检验觉料应完。
验记录,避雷接地电阻测试记录,线路、猫座、升关接地检验记录
求。这项袖查检测多数还是夏查性的和验收性的。
件和设备的进场试验报告。
书
观正
(2)单位工程质量验收应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包甲位)、设
(3)在一个单位工程中。策工单位已自粉合格。临理单位已预验收通过的子单位
(4)单位工程质量验收合格后,建设单位应在观定时间内将工程要工验收报告利
3)甲位(子甲位)工程质量验收伴定合格的标泪
甲位(子单位)工程质量验收,是建筑工程投人使用丽的最后一次验收,也是最用
【1)构W里位1释刚各分配1释地重列山W合格
(71压量彩用督和面学移工
山架不排灰反出面1称到油面柳用省剩十称有图距的用T、句中期为
(3)单位(子单位)工程所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要便用攻
如电气工程的安全和功能检测资料有:照明全负荷试验记录,大型灯具军卤性试
(4)主要功能项日的抽查结果应符合国冢现行强相性工程建设规范的观定
王要便用功能的抽查日的是综合检验工程质量能含保让工有的功能,满足使用
(5)观感质量验收应符合要家。
4)鼓工验收要求
(1)建设工程项日已孩要求完成;完成政计和合同药定的各项内容
(之)有系格到书不前科和脚1管即到称,有1称仰用到十卷踩现制科、部现制四
(3己系制财上:出期参、限上、业拌多里矿期参着到知重合箱义
(4)撒上里位间部垃单位稀父上释部攻校不文件。开出乩微上单位参着的上租周
(5)工程监埋毕仅妆要水间建改单位移父监埋又件
(6)练元成受工决算报吉。
(1)律地同州和素合利介爷,元略。合国家。省。有去律可地日扫杀解
2.益过
)一般项目验文
(1)审阅工程资料。主要有:立项审批文件和随工设计图纸、各类工程合同及重
累1b草 和甲1释在行及贸1释收雪均U2 第3高引电工程项曰管理头
要设备物资米购合同、鹿工组织设计、施工技术记录、质量记录、鹿工质量验收评定记
。计的小和中系用部面理章。白1有至用都和部和物为
暖上图、有天机电上程建改的财劳报表毒,则有沙外部分还型申阅与沙外酒动相天的程
都同四在到到说加重~小排1和称℃年广到洛子于班。参者称℃
正书机阳称℃年产℃语书
包的,由息承包单位按合同约定和上述相关要求同建设单位交工。
消防、节能、环保、卫牛、防雷、人防、绿化等。
同时题工、同时孜入生产和使用。消防裂收应在建设工程项日孜入试生产丽完成
验收;其他建设工程,实行消防验收备案、独查管埋。
本能和酒的系切面成祖容从测里调,现程调管输补明是斜
示称到泪~加□称心,机甲指表、上称减上根育
双HN平W1样1。
切议部营级中氧面育杀:小即育杀M与称℃:税备杀意
工程毁工验收报告、涉及消防的建设工程毁工图纸。
敌的设备、设施、装置、建(构)筑物和其他技术循施的总称。
建改埙目,建设甲位应当目建设填目投入底生产彪3个月内,同申我孩填目外详报否的
外保行收王官部」,甲请该建设填目外保设随或上壁收。分朋建议、分期我广或者便用
到单现曰,机相到环保加~外保管输后。设单日
可正式投产或用。
坝日质重改不贝资人和相天专堂的贝资人、质量检查员、施上贝参加轻收;地上毕似时
投不质重部贝贡人应多加教收;叹计单位项日贝资人及相天安业贝页人应多加频收
1之解画留们说依要后。排含地还指称称消就。理为。机
13】单1释期曰急行能承机取在行期器、订、案做、银1一增理%增就用
2)专项验改
建设单位应同政府有关行政王管部门甲请建设工程项目的专项验收。包括规划
(1)消防验收
①建改工程项日的消防议施、安全改施及环境保护攻题应与王体工程同时改计
2对于符妹建改工程要工后,建改单位应同消所议计审查较收王管部甲请消限
单W1称地日泪地矛1并的析鲁通管粉后。泪V作限。银气究
盐班试下泪T用管酸十管部则存张单V1称。依照部上养泪的的
0托银部W上释。单W单M当往上释败上额数管箱之日配3个上作日W。根
【2)安全设陆验腹
①建改项日安全改鹿,是指生产经管单位在生产经营洁动中用十摸所生产安全马
2建改坝日安全改施必须与王体工程同时议计、同时题工、同时我入生产和使用
【3)环境保护设距蹬收
外境保护议鹿观上验收,屋当与王体上程或上验收同时进行。需要进行武生产时
(4可1
①建筑节能分部工程验收应由总监理工程帅组织并主疗,施工单位项日负责人下若划金。材教体M图及分制里N顶育人M药川新W
应完整,建筑节能分部工程验收资料应单独组卷。外墙节能构造现场实体检验结果应符
合求。靠外制二带作眼理期是徐行深种卷求。铁脚卩限上和、
风白句门取和。银与脚明门眼称秀确说不班后。出单议单容作我有相
资质的检测机构进行系统节能性能检险并出其报告。受李节影响未进行的节能性能校
项目,应在保修期内补做。建须设备系统节能性能检测结果应合格。
2010的要求操作和实鹿,验收不合格的,不得交付使用。
求操作和实施,验收不合格的,不得交付便用。
收备案管理工作。县级以上地万人民政府建设主管部门负贡本行政区城内工程的规工
收备案管理工作。
曰都期数明合输之口配1天以,希单释对1醒指育相规、、不深
部门出具的认可文件或者准许使用文件报工程所在地的县级以上地方人民政府建改王
部门(备条机关)备条。
报告,备案机关发现建设单位在毁工验收过程中有适及国家有关工程质量管埋观定行为
的,应当在收论竣工验收备案文件15大内,责令俘止使用,重称组象要工验收
量监骨报告。已办理工程监理合同登记被销及施工合同备案核销于续
审查意见,动察、设计、施工、工程蓝理等单位分期签者的质量合格文件及较收人员签
滑1以限面义
明件
2重国节取矿能1称明合精到涂件制拓,分增1释字的管精,加重称面
【5)防面设能验收
防富装置专项验收应按照《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601一
【6)人防工程壁收
人防工程专项验收应按照《人民防空工程施工及验收观范》GB50134-2004的
31评现1释财1体增写
(1)受工验收备案管理机格
国者能行所和当重于它地四事全出房医氧预和们型最能1称到购上
I211W谷系NH
补称出意以新靠。书单。可律合金质原单现利而取最能能上称。部W里加
(3)工程质量监督机构间备紧机关提交工程质量监督报
工程质量监督机构应在工程效工验收之日起5大内,同备案机关提交工程质量蓝
(4)建设工程毁工验收备案需具备的条件
工程竣工验收已合格,并完成工程验收报告。工程质量监督机构已经出具工程质
(51量份行小理西1条率应当形矿的7何
11好为1合勇。
2工程娥工验收报告、应当包括工程报建日期,施工许可证号、施工图收计文作
画田规划、外体等可面具时认同义什现有作计使用义件
④由住房和城乡建设部消防设计审查胺收王管部门对符妹建改上程酸收合格的
5)能工单位签著的工程质量保修节
勇号草 机电工程讯还们双吸1应重理 bU现定元成建政工程项日档案收集、分类、组卷,缓刷档案移交清册。
们杀日物育。训单和如同所件都构素型面理部称指日车管能并
档案预验收申请。项验收后、建设单位编制档案情况的专题验收报告或在竣工验收报告
中与助档茶的况。
求办理档案管理登记事互,
申此
15,2.2业机电程鼓7验收
为:土建工程、钢结构工程、设备工程、管道工程、电气工程、自动化仪表工程、防质
蚀工程、绝热工程、炉窑砌筑工程、
单位项自负责人进行登收。
程质量验收记录;平位工程质量袋收记录;单位工程质量控制资料检查记录。
单位填写。检查意见和检查人由建设(监理)单位填写。结论应由参加双方共同商定
建设单位填写。记录表签字人:施工单位项日负责人、建设单位项目负责人(总监理工
巾
报告、施工记录、施工试验记录、观测记录、检测报告、隐蔽工程验收记录、试运行记
录、质量事故处理记录、中间交接记录、嫂工图、分部分项工程质量验收记录。检查
见为“合格”或“不合格”g
4第3篇机电工程跃目管理实务
6法律法观规定的必须提供的其他文件
4档验
(1)建改单位应孩《建改工程文件归档观范》(2019年版)GB/T50328一2014的
(2)建议平位孩《建议项日(工程)档案验收办法》的观定进行档案目检并做出
(3)国家重点建议上程项目简应孩《国深重点建改项日稻案管理登记办法》的要
(4)档案验收后、应取得档案行政管理部门或建设工程项目主管部门档案验收的
1.1业机电工程施工质量验收相关标准
1)工业机电工程质量验收的分
工业机电工程按《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB/T50252-2018划分
2)单位(子单位)工程质量验收的程序
(1)工业安装工程质量验收的程序:检验批→分项工程→分部工程→单位工程
(2)单位(子单位)工程究工后、由能工单位向建设单位提出报验申请
(3)单位(子单位)工程由建设单位项目负责人组织施工单位、监理单位、设计
3】甲位(子甲位)工程质量验收合格的现足
(1)单仅(于单仅)工程所官分部工程的质量应全部为合格。
(2)单位(子单位)工程的质量控制资科应齐全。
4)甲位(子甲位)工桂控制资科检查记录
(1)相天记录表:施工现场质量管理检查记录;分项工程质量验收记录;分部工
(2)单位(子单位)工程质量控制资料检查记录表中的资料名称和份数应由施工
(3)填写的主要内容:图纸会审、设计变更、协商记录、材料合格证及检验试数程竣工报告。规模小且比较简单的,可进行一次性项目嫂工验收:规模较大且比较复弃
的项目。可以分阶段验收。有关承发包当事人应在“工程竣工验收报告”上签著验收
见,签名并加盖单位公章。
能上质量整收观也、观程、质量验收评定标准;外境保护、消防、节能、抗震等有关
正
件
中,工程放计变更甲是施工图纸的补充和修改。
及合同
和国外提供的设计文件等资料进行验收。
影响情况,一服可分为两种:
收、具中对上》拉不比验为缩的增目。在粉咬意后份了外。补丽另有道思写深需面组
为度工验收做准备。
单位、勘察设计单位、工程监理单位、施工承包商、设备供应商以及项目建设的其但
相关甲位的专业技术人员和专家组成。项目验收还应有环保、消防等有关部门的专
加
的执行情况全面被登,并做出评份。
2.工金收集证
1)工程鼓工验的
项目完成后。承包人应自行组织有关人员进行检查评定,合格后向发包人提交工
2)嫂工验收的依据
(1)国家、中央各行业主管部门以及当地行业主管部门颂发的有关法律、法规
(2)工级土冒部机催时可行住研究报官、彻步改订、调整微算及具他有天改
(3)上团红、议输控个科、以T明书、W矿等申里应看玉构不义件
山田友包单位辆认开提供的上程能上图纸,是进行施工质量验收的重要依据。其
2设备夜术说明书是设备调试、检验、试车、验收的重要依据。
(4)工程建设项目的助紧、设计、施工、监理以及重要设备、材料招标投标文件
(5)引进或进口和合资的相关文件资料。
从国外引进技术或进口设备的项目以及中外合资建设项目,还应按照签订的合同
3)跛工验收的组结
(1)毁工验收的组织根据建设项目的规模、工艺、技术以及对社会经济和环境的
山天型现特天想埋目和科签影响教大的如目。一带后通成断丁参的素吊会讲行影
(2对中、小型项日可组成毁工验收组进行验收
(2)验收委员会或验收小组成员组成
项目戏工验收委员会或验收小组由项目建设单位负责组织,其成员由生产使用
(3)竣工验收委员会或验收小组主要职贾:
①听政并审查毁工验收报告和初验报告。
②检查工程建设和运行情况,对建设项目管理、动察设计、施工质量、建设监理
③审议项目竣工决算,对投资使用效果做出评价。
④讨论并通过或工验收鉴定书,验收委员会委员签名
第15章 机电工程试运行及效工验收管班5O5
业卫生、消防、档案管理、移民与安置等
开始一直到域工投产交付使用为止的全部费用、包括建筑工程费用、安装工程费用、设
备和工基具购置费用及其他爱用等。
书。以便在正式验收时提交给验收委员会或验收小组审查
准备工作基本就绪后。可由上吸王管部或坝曰建设甲位会同能上、议计、监理、便用
单位及有关部门组成预验收组,进行一次预验收。预验收工作主要内容有
报告。
出验收申请。特大型建设项目、国家拨款的以及政府投资建设的项目,应向致府投资主
管部门提出贬工验收甲请;其他工程项目,向其上级主管部门或投资方提出竣工验收
甲请
计 T贬神用位图1作只结形蛋
单位工程验收、各项专业验收以及规工图资料等各项主要技术衍料和项目文件
量和十零生产设备的安装质量讲行写验和器定。对工程设计的合理性、可靠性、先进
性。语用性进行评审整定,
吃菊3筒机电工程项月管理实
4)要上验收的程子
(1)收准备
1)移实建安工程,折系工程收尾。
(②)复查工程质量,有巡工或补修的工程内答时,需限定修夏时间。
③做好专项验收。专项验收一般包括:环境保护、劳动安全、职业安全卫生、工
4)落实生产准备工作,提出试牛调试被套情况报告
5)整理江总档案资科,全邮立案归档。
⑥编制竣工决算。或工决算由编制说明和相关报表组成。主要是建设项目从筹建
⑦编写竣工验收报告、备妥验收证书。事先准备好要工聚收撒告及附件、腔收
对于工程规模和技术复杂程度大的项日,为保让坝日服利通过止式验收,往照收
1检查吸工项日所有资科的元整性、准辅性是否符合相案要永
(2检查项日建设称准,评定质量,对愿思和遗留同题提出处埋意见。
检查试车调试情况和生产准备情况。
④排除正式验收中可能有争议的问题、协调项目与有关方面、部的天杀
5督促返工、补做工程的修竣及收尾工程的完工
6编写移交生产准备情况报告和竣工预验收报告。
预验收合格后,项目建设单位同政府投资王管部或投资万提出止式验收甲谓
(3)止式收
①提出验收甲请报告。在确认具备验收条件、完成验收准备或通过预验收后,提
2算形项日律的丁作。何药增目部份里行天中增目部垃的爷面上作沉报和有关
③审议或工验收报告。含验收甲请报告、预验收报告及其发现同题的处理情况
④审查工程档案餐料。如建设项目可行性研究报告、设计文件、会议纪要、合同
5查验工程质量。实地查验建筑工程和设备安装工程,对主要工程部位的施工质
⑥审查生产准备。试车调试、生严试运行、各项生产准备上作情况,以及探作观程、生产管理对章制度等。
防等方面,做出客观、求实的评价。对繁个工程微出金面验收鉴定,对项目投入生产运
行做出可罪性结论。
要和受工酸收证书。
设后一期工程时一并组织实施。
付使用:对于不符合要求的情况,验收委员会应会同地方环保部门根据危害严重程度区
别处理。凡危害很严重的。在未解决前。专业验收时决不介许投料试车,不许正式全面
进留的或试车中发现必须新增的安全、卫生保护措施,要安排投资和材料限期完成,完
成后另行组专项验奴
位和建设单位签订“工程交接证书”。作为工程移交的凭据。它标志着合同施工任务的
全部完成。工程正式移交建设单位。“工程质量接收意见”栏由建设单位依据设计文件
合同规定的施工内容和试车情况阐明接收意见:“工程质量监督意见”栏内,可根据功
日所在地具体情况填写,内容为监督单位工程质量的结论评语。
夜不档亲,汇集整理有关资料,把这项工作员穿于整个施工过程、直到工程凝工验收绍
来。这些货科由建改甲位分类立卷,在要工验收时移交给生产使用单位统一保管,作为
今后班护、以癌、建、科研、王广组歌的里要依据
有的资科文件都必频如实反映工程实施的实际情况,工程技术档案必须产格管理,不存
①核定遗留尾工。对遗留工程与同题提出具体处理意见,限期落实完成
③移交工程清单。包括各类建(构)筑物、主要设备等
9审核竣工决算。核室建设项目全部投暨的执行情况和投资效果
09做出全面评价结论。对工程设计、施工和设备质量、环境保护、安全卫生、消
①竣工验收会议纪要。讨论通过馊工验收报告,提出使用建议,签著验收会议纪
5)要控收问越的处理
(1)通留的工程降项
①属十承包工程合同范困内的遗尾项。要求承包商在限定时间内究成
②属于各承包合同之外的少量尾项,可以一次或分期划给施工单位包干实施
③分期建设分期投产的工程项目,前一期工程验收时遗留的少量尾项,可以在建
“二防一治操1称砂油*精将脂视笔与干体1称间时份计。间时能丁。间时测产为
(女
劳保安全措施必须严格按照规定与主体工程间时建成、间时交付使用。对竣工时
b工程文
工程进行投料试车产出合格产品,并经过合同规定的性能考核期后,由息承包甲
7)要工资料的移文
(1)各有关单位《包括仪计、距工、监理单位)应在工程准备阶段就建立起工程
(2)凡是列人技术档案的技术文件、资羁。都必须有关技术负责人正式审定。防
勇)量 机他1程环压行及理1器呕置培15,23工程变工结身
息、程序和力法、进仃相大腿上型程站鼻时订重与又付
(4)工程整体观工验收合格,发承包双方应接合同约定的结章期办理工程或工
结
约定进行已毁工验收工程的毁工结算,从妥工验收合格乙日起计鼻其保修期
点及相关规定时限内完成相关合同价款调整的申报及核对。
吸工结算文件,发包人应在约定的结算期内完成合间范围工程的结算核对及价款支付
商仍无法达成一致意见的,可按合同约定或规定的争议解决方式处理。
i说明文件)。
价标准》GB/T50500一2024计算且已确认的合同调整价数列入当期施工过程结算,并
同期支付
成部分,毁工结算不应对其重黏计量、计价。
价总通的80o。
日
(9)其他相关依据及资料。
(4)措施项目费用可按发承包双方约定的支付分解方式计算累计完成的措施项
1,工程结算一般观定
(1)发承包双方应按照合同约定的时限、计价方式办理工程结算
1Z1I释动量义件M用承W人国用、H友人修N
(3)合同约定执行施工过程结算的、发承包双方应接合同约定的施工过程结算
(5)合间约定分期贬工验收的工程,每期要工验收合格后,发求包双万应孩谷同
(6)发承包双方在办理施工过程结算、工程或工结算过程中,应在合同约定的节
(7)承包人可同时或分开提交合同范围工程与新增工程的施工过程结算文件和工稻
(8)发承包双方对施工过程结算、工程戏工结算存有异议。且双方经过核对、协
2,工程结算编用依地
(1)工程施工合同文件及补充协议(包括已标价的工程量清单及投标报价澄清或
(2)相关工程的国冢及行业工程量计算称准
(3)合间图纸、实际瓶工图纸及租关工程助察与设计资科
(4)观祀、标准、友包人仕能工过程中价尤的技不规汜
(3)1相权修又件、招特义件
(6)经批准或确认的工程变更、计日工、工程索赔等贫科
(门)为取创双自上认T人白明微1明释结基到1释重及乱们或
(X)为取包双自上细认订人白期服1的释结算到管间明警氯
3,地工过程结算
《1)合间约定进行施工过程结算的,发承包双万应符孩《建改工程工程量清平计
(2)经发承包双方签署确认的施工过程结算文件、应作为工程竣工结算文件的组
(3)施工过程结算价款的支付比例应在合同中约定,不应低于当期施工过程结算
(5)计算各专业分位工程累计完成的施工过程结算的息水包般劳贾;发包人提
累3而电1释四日置烂务材科及且接反包的支业上程可孩专业分包上程矿价万法计算票计元成的总求包服务费
工程或工结算价数确定的依据。在合间工程聚体波工后进行工程段工结算时。措施项
费用和总水包服务费应依据合间约定重新计算确定,并按计算确认的结果相应调增或
结鼻项日的和关质量合格证明等验收资料。
支付申请内容:
其他项目费金额(工程、服务的暂列金额);合同价款调整金额;应计算的增值税
计价称准》GB/T50500一2024的规定执行。
C6/T3030一2024时观江。以及双万将者细认的全能施T讨和活量文件不纳定的时国
内馏制、核对,孩相关规定办理工程双工结算。
承包合
全生产措施费的调整费用。施工过程结算中列支的措施项目费用不应作为工程或工结
(6)措施项目费用和总承包服务费仅用于计算和支付施工过程结算价款,不作为
(7)承包人应在规定时间内向发包人提交随工过程结算文件,同时提交施工过稻
(8)施工过程结算价款确认后。承包人应向发包人提交施工过程结算款支付申请
①累计已完成的施工过程结算款:分部分项工程项目费金额:措施项目费金额
2)系计已支付的施工过程结算款,
③本期合计应扣减的金额:预付款;已支付进度款;发包人应扣减的金额
4本期应支付的施工过程结算款。
(9)胞工过程结鼻价飘支何甲请的核实、签发、支付可按《建设工程工程量清年
(1)工程竣工后。发承包双方应按合同约定及《建设工程工程量清单计价标准
(2)工程歧工结算文件的结算价款项目
山合同清甲总价
2)程量清单缺角前整价款
1象
④暂估价调整价款:材彩暂估价调整价款;专业工程暂估价调整价款(适用于点
5总承包服务费调整价款(适用于总承包合同)
6计日工调整价款。
g物价变化调整价款。
8法律法规及政策性变化调整价款:
9工程变更增减价款。
10新增工程价数
如工程素路价款。
42不接合同约定履行的违约金、
他价
(3)竣工结算时。应对施工过程结算中的措施项日费用和总承包服务费重新计列
山指地填日贸用应孩标准的观定计鼻完成上程所含的全部措施项日费用,包括安
集15章 机电工程证运行及缓工验收管理的
计算完成所有专业分包工程、直接发包的专业工程、发包人提供材科的总求包服为费
施T讨程结算中列专的点承包服务费不应作为工程竣工结算的依据。
完善相关质量合格验收证明等资料,孩合同约定及相天现定辅制开间反包人桃父元登
向中。
求包人提出核对意见,求包人应在收到核对意见后,在药定时间内妆反包人搅出的管坩
要求补充资料,修改要工结算文件,再次提父箔友包人夏碳棚认
并将复核结来通知求包人。
并盖章确认,或工结算确认完毕。
单计价标准》CB/T50500一2024的规定办理不完全或工结算;有异议部分应由发承包
双方协商解决,协商达不成一致意见的。可按规定的争议解决方式处理。
算或未提出核对意见的。应视为承包人提交的溅工结算文件已被发包人认可。毁工结
认元
同约定确认。也未握出异议的、应视为发包人提出的核对意见已被永包人认可,夏上
用元
豆情立何言。小择购1结群。文川中情州容信
实,向承包人签发竣工结算支付证书。按照承包人提交的嫒工结算价款申请列明的金器
间承包人支付结算款。
付相应价
合同的,发承包双方应协商确认下列发包人应支付的价款,并在约定时间内办理结算例
课3晶和规1程贝曰官理头
②总承包服务费应按《建设工程工程量清甲计价称准》GB/T50500一2024的观邓
(4)工程竣工后,承包人应在经发承包双方确认的施工过程结算的基础上,补充
(5)发包人在收到求包人提交的暖工站鼻文件,屋在约定时间内于以核对,升旧
(6)发包人在收到求包人再次提父的观上结具又件后,应仕到定时间内丁以夏核
①发承包双方对复结果无异议的,应在约定时间内在工程竣工结算文件上签字
②发包人或承包人对复核结果存有异议的,无异议部分应按《建设工程工程量消
(7)发包人在收到承包人竣工结算文件后约定时同内,未按合间约定核对毁工缩
(8)求包人在收到发包人提出的核对(或复核)意见后。在约定的时间内未按合
(9)工程竣工结算价款桶认后,承包人应根裀竣工结算文件向发包人提交娥工绍
1171释1商1T配总
L21TTP1N豆N6m
3应预留的质量保让金(已提供其他工程质量保让万式的陈外。
4实际应支付的变工结算称金额。
(10)发包人在收到承包人提交竣工结算价款支付申请后,应在规定时间内予以核
5。合同解除的结算
(1)发承包双方协商一致解除合同的,应按双方达成的协议办理解除合同结算,支
(2)因不可抗力引起合同无法履行,发承包双方按合同约定或法律法规规定解降
1学B际用承R人Eπ限工T系交付的材释和其他物品的价款,
同而严生的损失。
万应在豹定时间内子以确认或提出复核意见,开孩相关观定办理工程结算
限个油重侯补给外。体加格量为制人加句行市命发承物人管机物关能相要部
征脂和位在1数通曰西1面为们人小回相m1数而量位卟会。业出1机面着
让担保、工程质量保险学其他保让万式的,发包人个得再预留保让金
担鉴定及维修费用。求包人负责维修并承担相应费用,不应免除合问约定对工程损失的
后信责仕
能在合理刑限内像复联陷或损环,且经发包人书面催告后仍未修复的,发包人可目行修
夏或委托第三方修复,求包人应承担修复的费用,发包人可从质量保让金或质量担保保
图中和除。费用超出保让金微的,发包人可按观定同水包人索赔
开承理贾用,对十所发生的费用,发包人个应从求包人的质量保让金中和除
相关明。外言印请的明面到面保的配相保保。能的面训为
生的修复费用、最经结清款。发包人应将质量担保保函或剩余的质量保证金返还给本
包
但时琴夏贺用时,承包人应承但个足部万时价偿页仕
资科,水包人应同发包人提交修止后的最经结清甲请书
向事包人签发最整结清支付证书。
付、工程结算和与其事项相关的工程质量、工程变史、新增工程、工程索婚、工期建
②承包人为合同工程控施工进度计划合理订购且已交付的、或承包人有责任接受
③发包人要求承包人逃货或解除订货合间而严生的费用,或因不能退货或解除合
(④承包人撤离旅工现场以及遣散承包人施工人局的费用
(5在合间解除丽应支付给承包人的其他价歌。
6)发包人应加减率包人的价款,
回发承包双方协商确定的其他价款。
(3)因水包人违药解除合同的,发包人可管得同承包人支付工程价飘。发求包
(4)因发包人违药解除合同的,发包人除应孩规定同承包人支付各项价款,以及
6,工桂保修与结消
11)油重保补省以相侯到侯钢含额小得指时1称清量域到物,康似人只知
(2)联陷责任期内、因承包人原因造成的缺陷或损坏,承包人应负责维修,并井
(3)联陷责任期内。因求包人原因造成工程的联陷或预坏,求包人拒绝维修或不
(4)读陷贾仕期内,因非永包人原因造成的缺陷或预坏,发包人应负贡组职维修
(5)缺陷贾仕期终止后,求包人应在药定时间内同发包人提交最竖结清甲请书利
(6)坝留的质量保证金或担保保图个足以和藏联陷责仕期内友生的应田承包人井
()万似人对带称动清出请书因系名年议时。明影求重创人讲行能小利桃征补
(8)发包人在收到承包人提交的最蹙结清甲请书后,应在钩定时间内元成核对开
7.合同争议的解决
(1)发承包双方在合间履行过程中、对工程计量、合间价款调整、价款期中支
第5章机电工程试运行及玻工险收管理长或工期征误存有争议的。应通讨友好协商方式解决、并在协商一致后答订相关的
称机》W。卷补称1机1现以月和保刀。单面个取
制一割意限,为原制型有加指合面工个理。合细本刻部能部小用。指规
处理
盐理
同确定
异议的,双方应以书面形式签薯确认,
踵行过程中双方共同选择、确定。
决、诉讼判决中于以确认外,对发承包双方均不应具有约束力。
诉论。开孩印越委历会的印程程斥或人氏法院的诉释斥开行解损
的语解程序和方法进行调解。
风系统、水系统和冷热(媒)系统。该工程的风冷式热泵机组、水来、吸预式新风空谓
机组、风机县管和排风机寻设备均由业主采购。
门及砰件的安表
系统调试。在夏奉做了带冷源的试运行、并通过殖工验收
公室质口的新风童尽有58m/hp(改计要来是80m/hD),经过重新调整测试,远到
了设计要求。另有不别办公室的风机盘管嗪声达到48dB(设计要求是40B),轻检查
是风机盘管轴心偏移、通过设备生产厂家调换设备、噪声达到要求
(之称为年和去中议重增时。为康制月格管间到部应下别书议那线月改
1公平X评用公面1显机相」计T评用
(②)委托具有调解能力的调解人(或机构)进行调解
3)仲成或i诉i论。
(3)争i议评审。
①发承包双方米用评审方式解决争议的,应在合间中约定或在合同腹行过程中其
②发承包双方对争议评审委员会(或机构)提出的争议解决意见或修改意见没有
(4)舒:
①采用调解方式解决合同履行过程中发生的争议事项,应在合同中约定或在合同
2)发承包双方未共同签字确认的调解书、除调解协议另有约定或调解书在仲我孩
(5)仲税与诉i讼;
①发承包双方可就争议事项同合间约定的钟裁委员会甲请仲裁或同人民法既提起
?在伸裁委员笠裁淡或人氏法既判决前,发承包双方可按件裁委负签或人氏法院
③仲裁或诉讼的最经决定。对发水包双万均有法定约束力,应共同避守
【亲列15.2-1)
背景
A芯永包单位将二大型写字楼的通风空调工程分包菇B安轧率位,工程内器包括
R能存在容调水系指需清法下时一省条材明部德称了粉表加说略一众税后详称
预调备怎工质的调能水瓶和心张整施资
写手楼投用后,B平位在回场中对通风空训工程进行手节性测试调整,发现个别劝
果3品机积1称功日章焊4—
括设备单机试适行及调试、系统无负荷联合试适行及调试
行及调试,热乘机组(冷热媒)平机试运行及调试,整个系统联动试运行及调试。
单位、监理和建设单位参与,设备生产厂家、A总承包单位配合
用和系统冷、热水造行转换调节功能的周门和止回阅、应进行秃体强度和同辨密封性能
的试验,且进险合格。
门的壳体、填料应无渗漏。严密性试监压力应为公称压力的11倍,在试验持续的时间
内应保持压力不变。
由建设单位成设备生产厂家承担。风量调整主要发生人工觉、应面安教单位承担
包、B公司中标工程监理。A公司征得业主同意,把循环流化床气化机组(提候工业锅
师燃气)妥家工程分包给C公司,工程内客包括:原料系统、煤气分离冷却除尘系统
运风系统、供水系统、煤气和水蒸气工艺管道系统、排灰系统
备单机试适行,并及时姐织了验收。循环流化床气化机组检放时,B公司进行“三查四
定”情况的植查、要求C公司对“三查四定”存在的同题进行整改。
交接会议。并分别在中间交接书上签于。
漏,联动试运行被迫智俘。经检查和查阅施工资料,确认管道泄满是施工质量问题。业
主要求A公司在限期内警孩。
二、问题
1.本工程的调试包括哪些内客?
2.参与本工程试运行与调试的单位包括哪些?
3.水系统阀门安装前的检查和试验包括哪些内容?有什么要求?
4.缘修风机盘管和风量调整各发生了哪些主要售用?应由谁承担
三、分析与参考答案
1.通风空调工程安蒙究毕、必须进行系统的测定和调整(简称调该)、系统调诚向
具体包括;风机最管、新风机和排风机单机试车及调试,水系统(水聚)革机该运
2.通风空谓系统联动域运行及调试应由B平位(施工平位)员贡组织实施,设计
3.水原锐同门妥累丽检叠、试验的内容及要求
(1)间门安策前应进行外观检查,工作压力大于10MP面及在主干管上起到切断作
(2)强度试验压力应为常温条件下公称压力的15倍,待续时间不应少于5min,同
4.维修风机盘管主要发生调扶风机盘管的设备觉、折装及调试的人工费,货用应
条例15,2-2)
莱化工金热辆炉发电装置经业主公开招标由具有相应晋质的A公司中标施工总承
A公司协调C公司在分部分项工程验收合格的基础上,完成了鼓风机、输煤机等设
单机试运行合格后。业主组织施工、监理、设计单位及项目其他职能部门召开中间
联动试运行过程中,A公司已经办理中间交接手续的一条合金铜管道两处焊口泄
二问
1,单机试适行的目的是什么?
2.鼓风机单机试适行前应其备哪些条件
第15章 机电工程试运行及娘工验收管理514
担责任?说明理由。
备性徒等是否符合规范和设计要求。
附属系统调试合格:试适行组织已经建立,操作人页经培训、考试吞格,熟恐试运行方
蒙和操作规程,能正确操作:鼓风机周困的环境清扫干净,记录表格齐全。
装盛于特种设备安求
程质量隐悲;四定;对查出的问题定任务、定人员、定时间、定措施
终身制。经检查和查间施工资料,确认管通滋满是施工质量问题,因此该质量问题应由
花工单位食青并在限期内禁改
建就电气、通风空调和智能化等。工程主要设备由建设举位指定品牌、施工单位超织采
购。商各楼空调来用风机盘管加新风系统,空调水为二管制系就。机房空调系统采用进
口恒温慢湿空调机组、管道保温层来用若格常亮。用铁牲捆扎
调系统试运行平稳。施工单位组纵了项目坡五预疮放,预膝牧中发现以下质量问题
(1)风机查管机组的变装责料中没查到水压试验记录,其变装如困152=1所示(2)管
道保温层的润北金属然间距为400mm监每块相扎1道(3)施工查料中的假温位湿机
组无中文说明。施工单位对预验牧中存在的工程质堂同题提行引紧双升坚提】吸工
料,将工程项日移交了建设单位。
改
第3篇机电工程项日管理实务
3.C公司分包的工程范国内哪些属于特种设备安装
4.B公司植查的"三查四定”包括哪些内客?
5.已亦理中间文接手填中的合金钢管道在联动试适行中发现的质量间题应由谁承
三、分析与参考答亲
1.单机试运行主要考核:单台设备的机械性能,检验设备的制造、安装质量和设
2.鼓风机单机试运行前应具备下列系件:
试车方蒙已批准,并在实施前进行了技水交底;分项工程验收合格;电气、水冷等
3.C公司分包的工程范国内循环流化床气化炉、余热锅炉、煤气和水蒸气管道安
4B公司核查的“三查四定”内容包括:玉查:查设计满项、查未究工程、查工
5.合金钢管通泽口泄漏的施工质量责任由施工平位水权
理面;中间交接不解除施工草位对工程质量、交工验收应直的查任。置质量责任是
【案例
15.2-3)
—苔
某施工单位中标南方一高桔商务楼机电工程项目、工程内客包括;建筑给水排水
商务楼机屯工程施工时间正值夏事,商务楼空调承就进行带冷源的联合调试,空
二、问题
1.风机盘管安装前应进行哪些试验?困中的风机盘管安装存在哪些错误?如何
2.管道的保温施工是否衍合要求?说明理由
3.商务楼工程末进行带热源的系统联合试运行。是否可以进行被工验收
4.位温恒温空调机组无中丈说明是否符合验放要求?如何改正盘管机组与冷冻水回水管来用被锋铜管连接。改正;风机查管机组与管道的连接、应亲
用金属或非金属柔性连接。结误二:态凝水管成度为7=0005。改正;冷凝水排水管的
干管被度宜大于或等于8%,且应玻向出水口。错误三;冷凝水管与风机盘管的进明胶
管,长度为200mm。改正;冷疑水管与风机盘管连接时,宜设置透明酸管,长度不宜大
于150mm。错误四;冷凝水管过滤器安装方南反而。改正:调转冷凝水管Y型过滤两
安装方向,使过滤器朝向右,
扎间距应≤300mm。(2)每块地热制品的细扎件不得少于两道
调试,并在第一个供赣期内补做
格证明。检测推些置空装,住用、维护班明书等文体音料(中文译文)、还应提候质
地证明和高检证明。
日。施工这程中,因建设单位通过招标投标采购的主设备延迟供应2个月,致使该系编
未能如期投适,建设单位对施工方进行处罚、施工方向说备供应两提出索赔。
部门组织现场检查、确认环保设施已接要求落实、批准进入试生产。试生产期间、建说
单位认为3个月后如果没有出现环境相关事故或者问题,就不需要中请环保验收监测
试生产结来后该公司向建设单位递文了工程交接证书
位、施工单位、监理单位、励察设开单位、主要物资设备供应商对该项目进行坡工验收。现场检查时发现锅护燃烧器区城电统防火益板损坏、肌落较多,该公司整改后通过
验政
三、分析与静考答率
1风机查管机姐安装黄应连行:风机玉速试适行、查管水压该验。错误一:风机
2.管道的保温瓶工不符合要求。理由:(1)岩棉管查属于半硬质绝燕制品,其祖
3.可以进行被工验收。联合试适行及调试不在候暖期时,仅做带冷源的试运行及
4.级温慢湿空调机组无中文说明不符合脸收要求。改正:进口设备应提侯质量合
【例15.2-4)
某电力建设集团公司于2015年在菜者开工建设2右1000MW燃煤发电机组大型项
报入试生产前。该公司南者级环境保护行政主管部门提出项目试生产中请,经主管
工程益工验收前的准备工作究成后,2017车4月工程脸收委员会道诸生产单
回水口
供水C
酸止阅
Y型过滤器
凝结水管
图15.2-1风机盘管机组安装系意图
镀牌钢管
三
2OOm 钦管
第15章机电工程试运行及坡工险收量理
风机盘管机细根据合同关系和相美药定,施工方应向建设革位提出索赔,建设单位应向设备供应商进
行索赔
玻工环境保护验枝并进入现场监测阶孩。建设革位需要委托具有相应资质的环境监测机
构,对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的新响进行监测,取得环境保护验放监
测报告(表)或调查报告。3不月后申请环境保护现场检测或者认为3不月后自动完成
而不中请子均不符合项月破工环保验收条件的规足
规定的往能考核期。工程盾量接空意见栏嫌写的依据:设计文体、合同规定的施工内
容试车情况
厂的重点防火部位;二是该区城电规防火盖板损环、现落较多、春在较大的火灾隐意
定:管麻基础工程面重主为行发包。投标时作为专业工程接50万元臂估价计入总报份
由该安装工程中标单位实施总承包管理,总承包服务贾接专业工程总价的2%计取。实
全生产指施货、作为不可竞争费用,根据当地工程造价管理机构发有的规足接分那分项
工程量清单人工费和指施项目清单人工费的9%计取,建安工程增值税税率为9%
报价;施工管理货、利润分别按人工责的60%、40%计取。安装工程肺手架搭折的工料
机货用,被各分部分项工程人工费合计的8%计取,其中人工费占25%(不计管理货
利沟);其他措施项目清单意用接180万无班,进颈视450万元,分部分项工程直接
内点见表152一1
清单序号
菊3算 机电工程项目管理实务
二、问题
1.建设单位对施工方处羽和施工方向说备供应商索路的处理是否正确?葡述理由
2.建设单位认为试生产期闹不常要中请环侯验收监测的观点是否正确?说明理由
3.答订工程交接证书的前提备件是什么?工程质量接收意见栏填写的依据是什么
4、锅炉糖烧器区城电缆防火盖板损坏、脱落较多存在志样的隐悲?如何整改
三、分析与参考答系
1.不正确。因为主设备是建设单位通过招标投标选定设备供应高并签订供货协议
2.不正确。因为试生产期间3不月内。建设单位应而环境保护行改主管部门中请
3.签订工程文接证书的前提条件;工程进行技料试车产出合格严品,井经过合阿
4.存在的隐惠是:一是锅炉旅烧器区域温度较高,易发生煤粉泄漏,是火力发电
整改建议;将所有防火盖板按设计和规程要求对绪严留,防止发生火哭烧殿电规
【系例
15.2-5】
背
某工业架空蒸汽燕力管道工程,由管道工程和型钢管麻工程两项组成,据标文件纳
菜安装公司根据该项目招标文件和施工方案及自身实力,决定按以下取货进行投村
管所铜姑构制件安革
工业管建安单
项目名称
表15.2-1分部分项工程首接费构成表
单位工程量
50OOo
25O
人工费单
元
9o
2
材料些单价
元
ooo
28
机械单
(元
6OOO人工货单价为基数,按投标时自行确定的费率计取的管理费、利润组成
的,其他措施项目费是固定费用。因此,措施项目清单计价按如下计算
其中材料暂估价以单价表的形式列表,其费用已计入分部分项清单管中的材料管。本密
例中只涉及专业工程暂体价和总承包服务费。因此
构成
履为0003,拔度应与介质流向相同。每段管道最低点要设排水装置、最高点应设放气
氧置。疏水器应安装在以下位置:管道的最低点可能集结冷敲水的地方,流量孔板的前
侧及其他容易积水处。补偿器坚直安装时,应在补偿器的最低点安装疏水器或放水间
分部分项工程清单计价合计=〔(72干278+10)+72×(40%十60%)门×50000+
二问
1.计算该单位工程的分部分项工程清单计价
2。计算措施项目清单计价。
3.计算其他项目清单计份。
4,计算请单位工程的工程总报价,
5.室外架空热力管道安装时有何要求7
三、分析与梦考答菊
1.分部分项工程量清单踪合单价由人工费单价、材料费单价、机械费单价以及以
2.作为安算工程、涉及的脚手架搭拆警和安全生产措施营都是以人工重为基础计刷
(1)肿于采搭拆费=(72×50000+1900×2500)×8%=66.8万元
(2)妥全生产措施资=L(72×50000+1900×2500)+668000×25%]×9
(3)其他措施项曰货=150万元
(4)措施项目清单计价合计=66.8+76.65十150=293.45万元
3.其他项目清单包括材料暂估价、专业工程暂估价、总承包服务费和计日工等
其他项月清单计价合计=50+50×2%=51万元
4.本案例进项税为450万元
视前造价由分部分项工程量清单贾、措施项日费和其他项日费的合计减去进项税金
税前造价=6360+293,45+51-450=6254.45万元
蓿值机=机氧垃价×领项机率=6254.45X9%=5629万矛
工程总报价=税前造价十增值税=625445十5629=6817.35万元
5.室外架空蒸汽热力管道安装时。为了使于排水和放气、均应设置故度,管道的熵
三76,65万元
三636O万元
L(1900+7000+6000)+1900×(60%+40%)7×2500
第15章 机电工程试运行及效工验收营理 51z16,运维管理
16。1,工程运行
列规定
员的培训和考被剂度,开应保仔相天召案
程、并后且石零全、1生、力限等租天专业的知识
建筑使用者及相关监察管理部门、并应对系统运行和管埋的蟹改提出意见和建以
振动、润滑、是否有异味、温度和声音等方面进行检查和记录
位,润滑油是香已经变质,再检查油路的通畅性。定朋给设备补充或者更换洞滑油
脂。对设备及其周边环境进行清扫、保持清洁状态。还要对和关的物品进行清洁和
放
进行
管理、运行管理、质量管理、应急管理、能效管理、人力资源管理、财务管理、文件
理、绩效管理、合规管理等。运行管理部门应定期检查规章制度的执行情况
T和.应W间N双刚红理
重复购头或电换设备。
善管理存档,文本中应明确约定实施结果或验收标准和有效期限。在执行合同时对其相
关技术条款的争议可由有资质的检测机构进行检验
,项目运行的人员巨堆
(1)管理人员应根据运行系统的规桢及复杂程度进行配备,并应行合卜
①配备专业对口的专职管理人员和安全管理人员
2)建立相应的运行班组。
配备相应的检测仪表和维修设备。
(2)管理人员应经过专业培训,并应考核合格后上岗。用人部门应建立和健全人
(3)管理人品应香仟明确。熟张所管理的运行系统。氧强有关运行策略及骡作对
(4)管理人局应定期将系练运行管理的实际状况和能源消耗情况告知上级宫理有
(5)机电工程项口运行人员的工作内容
①设备的检查。设备的运行操作人员应该在日常工作中对设备的运行状况和参数
2设备的洞滑和清清。在检查润滑情况时、首先要检查洞滑油的压力、温度、浪
④设备的紧固。对设备非转动部分的紧固螺栓进行检查,有松动现象的、应立即
2.项目运行的合同与制度修理
(1)运行管理部门应根据系统实际情况建立运行规章制度,制度体系应包括安全
(2)管理部门应定期检查人员的工作情况和系统的上作状念,开应对概登珀来边
(3)应利用设备供应商提供的保修服务、售后服务及配件供应,无合理理由不应
(4)系统的雅修、保养、清洗、节能、调底、双意考上程项日,签门时管同应
(5)系统的运行宜定期进行管理水平综合评价。
第3篇机电工程项目管理实务
第16章机电赋程运维与保修管理
看态糖并应对照系统实际情况进行核对。必备文件档案应包括下列文件
确,填与人应盔名,运行肾理记录应包括下列内容
直事。从性为技不俞料管排。百秀社亏业利和耕家湖定。并后不军龄中制据尔循情次
元
时应恶官埋平省,有云里复的盒我图纸和收对图数工作
备的上卜哥构件,指导运雅人员快速准确地排除设备故障。此外,该功能还能为运维人
贝提供坝案分矿,如总阅控萄后将影响其他哪些设备,基于知识库智能提示运维人员应
吸测从啊种信服.解长当职
援的责任制度。
域管理制度
3.项目运行的资料号堆
(1)运行系统的设计、施工、调试、检测以及评定等技术资料应齐全并妥普保存
1系统设备明细表及采购资料。
②主要材料和设备的出厂合格证明及进场检(试)验报告。
感仅循仅表的出)管稻让明、使用说明书和最近一次的校正记录
(4图纸会审记录、设计变吏通知书和竣工图
点总板工程检查验收记景。
改备及管理系统女装及检壁记录;营道冲统和试验记录
(7设备单机试运行记录;系统联动试运行记录
(2)应建立运行管理档案,各系统运行管理记录应真实齐全,填写信息应详细准
①运行系统运行管理方案及运行管理记录
2各系统设备性能参数及易损易秏配件型号参数名册
3)各主要设备运行参数记录。
④日常事敌分析及其处理记录;日常巡回检查记录
5全年运行值班记录及交接班记录。
6各主要设备维护保养及日常维修记录。
⑦设备和系统部件的大修和更换零配件及易损件记录。
B)年度运行总结和分析资料等、
(3)运行系统的运行管理策略、控制和使用方法、运行使用说明,及不间工况设
(4)大型基然系须百调可部现信昆程些(用M)、热资份备话群半行开行管理
山有用形M半管讲行信显动众部不与食胡分称。为话维人后称诗备荷能为生
2运维人员可以通过此功能模块。快速扫描和查词设备的详细信显、定位故障设
4.项目的安全运行管理
(1)安全管理内容包括人员安金、职业健康、环境安全、信息安全
(2)应建立健全安全运行规草湖度。建立完善的管理、教育、安全培训、应急救
(3)运行管理人员应遵守安全运行规章制度、劳动保护和职业健康管理相关要求
(4)对安全卫生存在风险隐患的区域或对环境有特殊要求的区城,应建立责任区
5.项自的应三苣理
(1)应急管理内容应位括风险识别、风险评估、预案制定、应急测练
第16章机电工程运雄与保修管进520第3篇机电工程项曰管理实劳
险进行处置、降低或消除风险,对于无法降低或消除的不可接受风险,制定相应的应总
负案井进行定期滴练。
考虑国家和地方相关法律法规和其他要求,同时考虑财务、运行、经普条件、可选择的
低碳技术以及相关方的意见。
定期调查能耗分布状况、分析节能潜力。并应提出节能运行和改造建议
16.1.2工程维护
立健全机电工程维护保养营理制度
良好
设备规格匹配,并应有合格证件及相关技术文件。
写维护保养记录。定期维护保养工作还应签者维护保养确认甲
运行状态检查、安全检查以及日常清理工作。
运行的演季进行、主要包括系统重要功能及效果的检满、易指部件的更损及设备的全面
16.2保修合0访管进
16.2.1工程保修
勘察、设计、施工、材料等原因所造成的质量缺陷、应当由施工承包单位负责维修、远
(2)对运行工作内容进行定期的风险评估,按照风险评估的结果。对不可接受风
6.项目的低碳运行管理
(1)应建立提高能源资源利用效率、减少碳排放的运行管理目标。日标的理立应
(2)运行管理人员应掌握系统的实际能耗状况,并应接受相关部门门的能源审计。应
1.项自维护的组织要苏
(1)保证机电设备功能稳定、工作状态正常、系统运行安全可靠
(2)维护保养单位应取得从事相关雅护保养上作的贫质许可。维护保乔单位应建
(3)运行维护人员应孩相关现定持有相应专业、上种的职业贫带证书或上网证书
2.项目维护的管理要求
(1)维护应选用合格适用的设备、材料和工法。
(2)用于维护保养工作的各类计量器具,应在检定有效期内,且外观和精度应
(3)用于维护保养作业的设备、元器件、辅料应符合国家现行技术标准的规定,与
(4)维护保养工作丽应做好与关联单位的协调沟通工作
(5)维护保养单位应制定维护保养工作计划表,按计划实施维护保养工作,并填
(6)系统维护及检测工作应记录数据,留卜影首资科
(7)系统维护工作包拈常观维护保养和定期维护保养。
①常规维护保养。日常开展的维护保养工作,主要包括系统运行效果检查、设备
②定期维护保养。定期开展的维护保养工作,一般半年或一年一次,通常在系统
1.工程保修的职责
(1)工程保修是建设工程项目在办理或工验收手续后,在规定的保修期限内,由,
工或更换,由贡任单位负责赔偿损失。质量缺陷是指工程不符合国家或行业现行的有关
技术标准、设计文件及合同等对工程形成的质量问题
吨上企业“以顾客为关汪焦点”的宗旨,可促进施工企业在项目施工过程中牢固树立为用户服务的观念,有效提升電工企业的技术与管理水平。
又秀,开对适成的损失承担施工方责任的赂偿。总承包单位依法将建设工程分包给其他
甲位的,分包单位应当按服分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责。总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任
单位分析质量问题的原因,确定保修方案,由施工单位负责保修。对质量问题的原因分
析应实事求是,科学分析,分清责任,由责任方承担相应的经济赔偿
责修理并承相修理费用。
单位值修理
水担修理费用,角工单位协助修理
田
义务,并对造成的损失承担赔偿责任,
贡人、改计单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位总监理工程师等、按照国家
运律法视和有关规定,在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任、称为建筑工释
五万贡仕王体项目负责人质量终身青任
酵期限、保餐情况记录,保修说明,保修单位名称、地址、电话、联系人等
(2)上程保修体现了工程项目承包单位对工程项目质量负责到底的精神,体现了
2。工程保修的两生范生
(1)建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题时,施工单位应当履行保德
(2)对保修期和保修范围内发生的质量问题,应先由建设单位组织设计、施工等
①质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量不良造成的,施工单位负
②质量问题是由双方的责任造成的,应协商解决,商定各自的经济责任,由施工
③质量问题是由于建设单位提供的设备、材料等质量不良造成的,应由建设单位
④)质量问题发生是因建设单位(用户)责任。修理费用或者重建费用由建设单位
5西外工程的修理按合同规定执行,经济责任按以上原则处理。
(1)建政上程中女装⊥程在正常便用杀件下的最低保修期限为
①建设工程的保修期自或工验收合格之日足计算
②电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为2年。
③供热和供冷系统为2个供暖期、供冷期。
④其他项目的保修期由发包单位与承包单位约定。
(2)建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的,施工单位应当履行保
(3)参与新建、扩建、改建的建筑工程的建设单位项目负责人、勘察单位项目负
4。程书
(1)在工程要工验收的同时,由施工单位向建设单位发送机电安装工程保修书(2)保修书的内容主要包括:工程简况,设备便用管理要求,保餐范围和内容、保
第16章 机电工程运维与保体管理b
口头或书面方式通知施工单位,说明情况,要求派人丽在校查修理
案,并尽快组织人力、物力,按用户要求的明限近行修理
经建设单位验收签认,以表示修理工作完成
16。22程回访
进行回访,对工程确由施工造成的无法使用或达不到生产能力的部分,应由鹿工甲位功
责修理,使其恢复正常。
甲称年
技术创新做法、工序质量、过程管理以及机电工程各系统的调试的具体情况,制订本工
程具体的工程回访计划,经批雅后实施
单位:回访的对象(发包人或使用人)及其工程名称;回访时间安排和主要内答;四呀
工程的保修期限等。
意见
题,巩固良好的合作关系,
回i
(1)建设单位或用户发现使用功能不良、或是由于施工质量而影响使用,可以用
5。工程保修程序
1)工程检香修理
(2)施工单位必须尽快地派人前往检查,并会同建设单位做出鉴定,提出修理
2)工程保修验收
在发生问题的部位或项目修理完平后,应在保修书的“保修记录”栏内做好记录
程回
工程竣工验收交付使用后,在规定的期限内,由施工单位主动到建设甲仅或用月
2,程回访计训
(1)在投标文件中根据招标文件要求编制回访计划,以反联企业服务意识,增大
(2)工程项目即将竣工验收时,承包单位应结合项目实施过程中的技术应用特点
(3)工程回访计划主要的工作内容:主管回访保修业务的部门;回访保修的预行
(4)工程回访的内容
①了解工程使用或投入生产后工程质量的情况,听取各方面对工程质量和服务的
②了解所采用的新技术、新材料、新工艺或励设备的使用双米。
③向建设单位提出保修期后的维护和使用等方面的建议和注意事项,处埋通面叫
3.工程回访的参加人员和回访时间
(1)工程回访参加人员:由项目负责人、技术、质量、经营等有关方面人员组成(2)工程回访时间:一般在保修期内分阶段进行、必要时可根据需要随时进行
4。工程a访的方式
)导节性回方
(1)冬季回访,如冬季回访锅炉房及供暖系统运行情况
(2)夏季回请、如夏季回访通风空调制冷系统运行情况。
第3篇机电工程以曰管理实劳一
技术性能和使用后的效果,发现问题及时加以补数和解决
访可定期也可不定期地进行。
过保修期,要协面处理,
为298m,合同内容包括工程施工和运行管理
的权重及方案的评分值见表162=1、并来用了管道装配式安装方案,轻应用后病制了五
法,包括了前言、造用范国、施工工艺流程及操作要点、材料与设备、质量控制、安全措施、环保措施和应用实例。考虑到超高层建就机电管道错综复杂,项目部对管道安装
顺序进行了交底,图16.2-1是某处管道安装示意图。
进行了被对,发现已有的贵料包括;系统设备明细表及采购资料;主要材料和设各的出
厂合格证明及进场检(试)验报备;图纸会审记录、设计变更通知书和破工图;设备及
管通系统要装及检脂记录以及系统联动试运行记录,并组织相关人员对缺少的技水音料
进行了补元
的评值,
2)技术性同计
(1)主要了解在工程施工过程中所采用的新材料、新技术、新工艺、新设备等的
(2)总结经验,获取科学依据,不断改进完善,为进一步推广创造条件。这类回
3)保修期满前的回访
一般是在保楼即将届满前进行回访
4)信息传速方式回访
采用邮件、电话、传真或电子信箱等。
5)座谈会方式回访
由建设单位组织库谈会或意见听取会。
6)逐回式回访
查看机电安装工程使用或投人生产后的运转情况
5,工桂a方的要来
(1)回访过程必须认真实施,做好回访记录。必要时写出回访纪要
(2)回访中发现的施工质量缺陷、如在保修期内要采取措麓,还速处理:如已超
6.用户投诉的处理
(1)对建设单位或用户的投诉应迅速、友好地进行解释和答复
(2)对投诉有误的。也要耐心做出说明。切最态度简单生硬
【例16.2-1
A公司水接采超两层建筑的通风与空调工程,总建统面积的为23万m,建筑高度
针对超高层建筑量井管道安装,项日部经调研、春询和分析计其,定出各评价要素
本项目投入适行前,A公司对空调通风系统运行的必备技术责料对照承统买际情况
二问
1、根据技米特点选择表162-1中2、3、7项的满足程度值选项,并计算出两种为
2.本案例中坚井雪通要景的主要工艺流程是什么?
第6章机电工程运堆与保修管理80%+15%×65%+15%×70%+5%×85%+15%×75%+5%×85%=73.75%
15%×85%+5%×70%+15%×90%+5%×70%=76.75%
度号
先里后外的原则进行安装,
隐蔽工程检查验枚记录:管道冲洗和试验记录:设备单机试运行记录
第3前机电工程项日管理实务
3.依据管道密装的一轻原则.①、②、③、④四根管道安装的顺序是什么
4.编写的工法属于什么类别?工法内客还缺少哪儿部分?
5.项目适行前的必备粘室还应包张那总音料?
三、分析与琴考音案
1.2:A,3:B,7;A。逐段安装评价值:E1=15%×85%十15%×600%十15%×
装配式安装详价值:E2=15%×60%+15%×90%+15%X60%+15%×80%+
2.竖并管道安装的主要工艺流程:管道分孩一模块预制一编码比量运临→现场安装
3.安装的顺序;②一③一④①。管道一救应本着先主管后支管、先上部后下那
4.纳写的工法属于安装工程。还缺少工法特点、工艺原理、效益分析5.还应该包搭;仪器仅表的出厂合格证明、使用说明书和最近一次的校正记录
评价墨素
准备时间
现场工角
加工应本
安装成本
作业安金
装难度
安质
杯疏要
权重日(%)
5
15
15
15
5
表16.2-1 评价要素权重及方案评分表
图16.2-1
管道安装示意度
添段空装(E1
B5
65
o
85
85
方案溏足程胜A(%,
装配式安装(E2)
6
8O
85
zo
A:6090 B:90 60
A:60 80 B;8060
A:7590 B:9075
选项—
风系统的空调形武,其中辐射冷吊顶是业主第一次采用的新产品
自由时差和总时差分别为3d和8d,项目部通过来用CFD模拟技术缩减了3d空调系统
调试时间,压的了总工期。
针对风管矩形内弧形膏头设置了导流片。同时通过加强与装情装修、给水排水、建筑也
气及建筑智能化等专业之间的协调配合,有效保证了项目质量日标的实现
(图162-2)、垂求限期整改、其中管道支架的位置和数量满是规范要求
统调试中,采用了哪种指施来控制施工进度?
总工期无影响,因为进度信盖小于总时益。空调系统调试中。采用了技水措施来拉制袖
工进
涉);空调设备的控制参数;协助屯动同门、风同驱动器、传感器(监控设备)的安装
空调监控系统设备调试。
【案例16.2-2】
莱安装公司承接一商务楼通风与空调安装工程、该项目采用了牺射冷吊顶十独立新
项目施工过程中,由于厂家供贸不及时,空调设备安装超出计划6d、读项工作
项目那编制丁质量预控方蒙表。对可能出现的质量问题采取了质量预控措施,例如
在施工过枉甲,监理工程师退视发现空调冷热水管通妥蒙中存在质量问题
二、问题
1.空调设备安装的进度偏差对后续工作和总工期是否有影响?说明理由。空调
2.通风空调专业与建筑智能化专业之间的配合包含哪些内客
3.风管矩形内弧形官头内设置导流片的作用算什么
4.图162-2中空调冷热水管道妥蒙存在的质量问题有哪些?应如何整改
5针对话工租,容装心司点请行针么方书的工和回访》主象了解哪悲内空
三、分析与参考答系
1.空调设备安装的进度偏差对后续工作有影响。因为选度信差大于自由时差:对
2.通风空调专业与建筑智能化专业之间配合的内客:管道、线缆的布置(是否干
楼板(剖)
钥制套
管道卡蕴
冷水供水管(削面
管道星
图16.2-2 空制冷热水管道安装示意图
阻燃料
第B章和甲1控体释后似怪查
装饰面
水回水管
热水回水管
热水供水管
绝526
降低运行噪声(防止满流。降低摄动)
献;朝制柔管的顶部与蒙情由乔半;裁水管道位十冷水管通的卜万(冷水官建位于照苏
道的上方
面20~50mm;热水管道要求在冷水管通的上万(冷水官理安苯在新水官理的下万
为效措转,及时加以解决。
术性能和使用后的效来。发现问题及时补数和解决,间时也便于总结经验,不新改进究
喜,以利于推广应用。
消防、都能化等工程,建筑面积为29000m本项目来用新型脉冲风机应制灾空翅务
远、以满是防火隔离带的设置意求。其中统合球赛信为了实现送风均有性。减少嗳声
首次采用了布豪风管:健身中心来用了重节省建就空间的玻镁复合风管
安表公司及时进行了整改。
3.风管矩形内张形青头内设置导流片的作用是;减小风管局部阻力(提两效率)
4.图162=2中空调冷热水管道安装存在的质量问题;冷、烟水管道与单采直接损
整改措施:冷、燕水管道与吊架间增设隔燕村整:更换铜制套管,其顶部高出装情
5.接照工程回访的主要方式,该工程可安排如下回访:
(1)李节性回访;夏李对通风空调制冷系统运行情况进行回访,发现问题,应来取
(2)技水性画访;对题射冷品预进行回访。主要了解该设备在工程施工过程中的技
(3)保修期满前的回访
【案例
16.2-3)
某安装公司承建了二体育场信的机电变装工程,色括电气、路水排水、道风空调
该工程在2019年6月1日开工、刻当年9月28日冗工,合刚约采保修明为一斗
在萜工讨释中然拥工程师劣到要特琦福第谷风管深在在盾章阿题1超162-5
第3葡 机电工程项目管理实另
—背景
n
图16.2-3风管安装示意厚
32īmn
风管吊集
8oomm
2SOmm
空调送风管(玻镁复合风管)观格:800mm×320mmim
brnr
采性短管刘、服秀控制程序和质量体系文件。制订了国请工作计划。2021年3月,体育馆热水
统出现满水现象、建设单位要求姿装公司维修、安装公司迅道响应,完成了维修任务
开做了记承,但以保修期满为由,要枣业主支付维修货用
接管,风管规格采用外边长,风网未保温。理由;直径或长边尺寸大于等于630mm的
防火两,应设独立支弟架;来性短管不应为并径连接管;非全属风管和风道规格以内得
内边长为准。
回仿的对翠及其工程名称;回该时间妥排和主要内容;四访工程的保修期限
和群晋效来,通过回访能及时发现问题井加以解淡
放前,建设草往应当向本行政区域内地方人民政府住房和城多建设主管部门申请消防设
计审查、并在建设工程坡工后向消防设计审查验收主管部门中请消防验收
栏内做好记录,升经大楼的物业单位验收签认,以表示修理工作完成
该妥氧公可与建设单位虽然有合同剪定,但合同对保修期的约定显然违反了热水管道保
修期2平的因家法律法规相关系献,是无败药定。所以,安装公司应维修漏水的热水原
统,开白行承担维修货用。
工程被工后。妥蒙公司建立了冗吾的四访与保修制度、将国访纳入单位的工作计
二问
1.图162-3中空调风官要家存在的质量同题有哪些?说明理由
2.工程的回场工作计别有哪些内器?对有袋风管的技水性回访有什么作用
3,本工程消防检收前应展行什么手续7
4,在保修期内发生的质量问题,工程公司去检修后应做好什么记录
5.安装公司对维修热水系统的做法是否正确?说明理由
三、分析与参考答案
1.坚调风管安装得在的质量问题:防火网未设独立支币架,柔性短管作为异径连
2.工程的回访工作计划内容有:主管国访保修业备的部门:回访保修的执符草位
对布家风官的径不住回切,可以丁解在球要墙们工程甲所采用布置风管的适风数
5.本工程为延现总图积大于2m的你有纳们、病于特绿延设工程。在消防解
4.在保修明内发生的质量阿题,工程公司去检修后,要在保修书的“保修记录
5.妥礼公司对摊修燕水系统的做法不正确。根据《建设工程质量管理条例》规定
第16直甲1科体强与保住章