文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2026 二级建造师《机电工程管理与实务》教材章节习题
第1 篇 机电工程技术
第1 章 机电工程常用材料与设备
1.1 机电工程常用材料
1.1.1 金属材料的分类及应用
1.【多选】下列材料中,属于黑色金属的有( )。
A.碳素结构钢
B.低合金结构钢
C.铸钢
D.玻璃钢
E.铝合金 8
7
1
【答案】ABC
8
4 9
3
信
【解析】金属材料包括黑色金微属和有色金属两大类;玻璃钢属于非金属材料;铝合金属于有色金属。
系
2.【单选】下列属于有色金联属的是( )。
题
A.铁 押
准
B.锰 精
C.铬
D.铝
【答案】D
【解析】有色金属又称为非铁金属,是铁、猛、铬以外的所有金属的统称。
1.1.2 非金属材料的分类及应用
1.【多选】橡胶产品中,属于特种橡胶的有( )。
A.顺丁橡胶
B.氟橡胶 7 8
1
9
4
C.氯丁橡胶
3
8
信
D.聚氨酯橡胶 微
系
E.丁腈橡胶
一
联
唯
【答案】BDE
【解析】特种橡胶。指具有特殊性能,专供耐热、耐寒、耐化学腐蚀、耐油、耐溶剂、耐辐射等特殊
性能要求使用的橡胶。如硅橡胶、氟橡胶、聚氨酯橡胶、丁腈橡胶等。
2.【多选】下列材料中,属于高分子材料的有( )。
A.塑料
B.水泥
C.橡胶
D.碳素材料
E.高分子涂料
【答案】ACE
【解析】高分子材料也称为聚合物材料,它是一类以高分子化合物为基体,再配以其他添加剂所构成
的材料。高分子材料按特性可分为橡胶、纤维、塑料、高分子胶粘剂、高分子涂料和高分子基复合材料和
功能高分子材料等。
第 1 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.【多选】下列材料中,属于通用工程塑料的有( )。
A.聚苯乙烯
B.聚酰胺
C.聚丙烯
D.聚碳酸酯
E.聚氯乙烯
【答案】BD
【解析】工程塑料可分为通用工程塑料和特种工程塑料两大类。通用工程塑料通常是指聚酰胺(尼龙,
PA)、聚碳酸酯(聚碳,PC)、聚甲醛(POM)、聚酯(主要是PBT)及聚苯醚(PPO)。
4.【单选】适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境的风管是( )。
A.酚醛复合风管
B.无机玻璃钢风管 8
7
1
9
C.聚氨酯复合风管
8
4
3
信
D.硬聚氯乙烯风管 微
系
【答案】C 联
题
【解析】(1)酚醛复合押风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境,但对高压及洁净空调、酸碱性环境
准
和防排烟系统不适用。 精
(2)聚氨酯复合风管适 用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境,但对酸碱性环境和防排烟系统不
适用。
(3)有机玻璃钢风管。适用于低、中压空调系统及酸碱性环境,但对高等级洁净区、防排烟系统以及
相对湿度95%以上的系统不适用。
(4)无机玻璃钢风管。适用于低、中 压空调系统及防排烟系统,但对高等级洁净区、酸碱性环境以及
相对湿度80%以上的系统不适用。
(5)硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的 排风系统。
1.1.3 电气材料的分类及应用 1 7 8
9
1.【单选】下列电缆中,属于阻燃型仪表电缆的是 ( )。
信
3
8
4
微
A.KJYVPR
系
B.YVVP 一
联
唯
C.ZRC-YYJVP
D.KJYVP2
【答案】C
【解析】阻燃型仪表电缆包括ZRC-YVVP、ZRC-YYJVP等。
2.【多选】下列气体中,可用作气体绝缘材料的有( )。
A.二氧化碳
B.二氧化硫
C.空气
D.五氧化二磷
E.六氟化硫
【答案】BCE
【解析】气体绝缘材料常用的有空气、氮气、二氧化硫和六氟化硫(SF )等。
6
第 2 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.【多选】下列绝缘材料中,属于有机绝缘材料的有( )。
A.矿物油
B.硫黄
C.橡胶
D.棉纱
E.石棉
【答案】ACD
【解析】(1)无机绝缘材料:有云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃和硫黄等。主要用作电机和电器绕
组绝缘、开关的底板和绝缘子等。
(2)有机绝缘材料:有矿物油、虫胶、树脂、橡胶、棉纱、纸、麻、蚕丝和人造丝等,大多用于制造
绝缘漆、绕组和导线的被覆绝缘物等。
4.【单选】高层建筑的垂直输配电应选8 用( ),可防止烟囱效应。
7
1
9
A.紧密型母线槽
8
4
3
信
B.耐火型母线槽 微
系
C.高强度母线槽 联
题
D.空气型母线槽 押
准
【答案】A 精
【解析】高层建筑的垂直 输配电应选用紧密型母线槽,可防止烟囱效应,其导体应选用长期工作温度
不低于130℃的阻燃材料包覆。
1 .2 机电工程常用设备
1.2.1 通用设备的类型和性能
1.【单选】下列属于泵的性能参数的是( )。
1
7
8
9
A.容积、比转速 8 4
信
3
B.扬程、转速 微
系
C.动压、静压 联
一
D.流量、容积 唯
【答案】B
【解析】容积是压缩机特有的性能参数;
泵的性能参数有:流量、扬程、功率、效率、转速等;
动压和静压是风机的性能参数。
2.【多选】下列参数中,属于风机性能参数的有( )。
A.风量
B.风速
C.全风压
D.转速
E.比转速
【答案】ACDE
【解析】风机主要性能参数有:流量(又称为风量)、全风压、动压、静压、功率、效率、转速、比
第 3 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
转速等。
3.【单选】下列参数中,属于压缩机性能参数的是( )。
A.功率
B.转速
C.容积
D.比转速
【答案】C
【解析】压缩机的性能参数包括容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率、噪声等。
4.【单选】下列输送设备中,属于无挠性牵引的输送设备是( )。
A.螺旋输送机
B.板式输送机
C.刮板输送机 8
7
1
9
D.斗式提升机
8
4
3
信
【答案】A 微
系
【解析】输送设备通常按有联无牵引件(链、绳、带)可分为:具有挠性牵引件的输送设备,如带式输
题
送机、板式输送机、刮板式押输送机、提升机、架空索道等;无挠性牵引件的输送设备,如螺旋输送机、辊
准
子输送机、振动输送机、精气力输送机等。
1.2.2 专用设备的类型和 性能
1.【多选】下列冶金设备中, 属于炼铁设备的有( )。
A.高炉设备
B.冷却设备
C.转炉设备
D.破碎设备
E.板材轧机
【答案】AB
1
7 8
9
【解析】C属于炼钢设备;D属于选矿设备;E属于 轧机设备。
信
3
8
4
2.【单选】下列石化设备中,属于反应设备的是( ) 。 微
系
A.聚合釜
一
联
唯
B.蒸发器
C.分离器
D.储罐
【答案】A
【解析】反应设备。主要用于完成介质化学反应的压力容器称为反应设备,如反应器、反应釜、分解
锅、聚合釜等。分离器、蒸发器属于分离过滤设备。储罐属于储存设备。
1.2.3 电气设备的类型和性能
1.【多选】逆变器由( )组成。
A.逆变电路
B.逻辑控制电路
C.滤波电路
D.整流电路
第 4 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
E.变压器
【答案】ABC
【解析】逆变器由逆变电路、逻辑控制电路、滤波电路三大部分组成。
2.【单选】配电柜的性能特点不包括( )。
A.额定电流
B.额定电压
C.短路承受能力
D.配电用途
【答案】A
【解析】配电柜的性能特点包括额定电流、额定电压、短路承受能力、防护等级等。
3.【多选】变压器的主要技术参数含有( )。
A.空载电流 8
7
1
9
B.绝缘材质
8
4
3
信
C.短路阻抗 微
系
D.额定容量 联
题
E.额定功率 押
准
【答案】ACD 精
【解析】变压器的主要技 术参数有:额定容量、额定电压、额定电流、绝缘等级、冷却方式、温升限
值、调压方式、空载电流、空载损耗、阻抗、负载损耗、短路损耗、效率、短路阻抗、连接组别等。
第2章 机电工程专业技术
2.1 机 电工程测量技术
2.1.1 测量方法与实施
1
7 8
9
1.【单选】相邻安装基准点高差应控制在( )m m以内。 8 4
信
3
A.0.1 微
系
B.0.2 联
一
唯
C.0.5
D.1.0
【答案】C
【解析】根据设备基础附近水准点,用水准仪测出标高具体数值。相邻安装基准点高差应在0.5mm以
内。
2.【单选】基准线测量原理是利用经纬仪和检定尺,根据( )原理测量基准线。
A.垂直平分线
B.水平视线
C.两点成一线
D.直角
【答案】C
【解析】基准线测量原理是利用经纬仪和检定钢尺,根据两点成一直线原理测定基准线。
3.【单选】水准测量采用高差法时,待定点的高程是通过( )。
第 5 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.调整水准仪高度得出
B.计算得出
C.水准尺直接读出
D.微调补偿器得出
【答案】B
【解析】高差法是:采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差,通过计算得到待定点的高
程的方法。
4.【单选】在工程测量的基本程序中,设置标高基准点后,下一步进行的程序是( )。
A.安装过程测量控制
B.建立测量控制网
C.设置沉降观测点
D.设置纵横中心线 8
7
1
9
【答案】C
8
4
3
信
【解析】无论是建筑安装还是微工业安装的测量,其基本程序都是:设置纵横中心线→设置标高基准点
系
→设置沉降观测点→安装过程测联量控制→实测记录等。
题
5.【单选】标高基准点一押般有两种,( )主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。
准
A.简单标高基准点 精
B.预埋标高基准点
C.相对标高基准点
D.绝对标高基准点
【答案】B
【解析】高基准点一般有两种:一种 是简单的标高基准点;另一种是预埋标高基准点。简单的标高基
准点一般作为独立设备安装的基准点;预埋标 高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。
6.【单选】管线中心定位测量中,不属于管线 主点位置的是( )。
A.管线的起点
1
7 8
9
B.管线的转折点
信
3
8
4
C.管线的中点 微
系
D.管线的终点
一
联
唯
【答案】C
【解析】管道中线测量的任务是将设计的管道中线位置测设于实地并标记出来。其主要工作内容是测
设管道的主点(起点、终点和转折点)、标定里程桩和加桩等。
2.1.2 测量仪器的应用
1.【单选】施工中常用于垂直度的控制测量的仪器是( )。
A.经纬仪
B.水准仪
C.全站仪
D.激光平面仪
【答案】A
【解析】经纬仪用来测量纵、横轴线(中心线)以及垂直度的控制测量等。
2.【多选】采用全站仪进行水平距离测量,主要应用于( )。
第 6 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设
B.安装控制网的测设
C.建筑安装过程中水平距离的测量
D.建筑物铅垂度的测量
E.大地高程的测量
【答案】ABC
【解析】全站仪是一种采用红外线自动数字显示距离的测量仪器。采用全站仪进行水平距离测量,主
要应用于建筑工程平面控制网水平距离的测量、安装控制网的测量、建筑安装过程中水平距离的测量等。
“建筑物铅垂度的测量”是要测量建筑物铅垂度,“大地高程的测量”是测量大地高程,全站仪不具备这
样的功能,所以均不是正确选项。
21.72 8 机电工程起重技术
9
4
8
3
信
微
系
2.2.1 起重机械与索吊具的 联 分类及选用要求
题
1.【单选】按起重机分类押,桅杆起重机属于( )。
准
A.臂架型起重机 精
B.桥式起重机
C.梁式起重机
D.流动式起重机
【答案】A
【解析】臂架型起重机有:固定式起 重机、台架型起重机、门座起重机、半门座起重机、塔式起重机、
流动式起重机、铁路起重机、浮式起重机、甲板起重机、桅杆起重机、悬臂起重机。
2.【多选】下列起重机中,属于桥架型起重 机的有( )。
A.梁式起重机
1
7
8
9
B.塔式起重机 8 4
信
3
C.悬臂起重机 微
系
D.桥式起重机 联
一
E.门式起重机 唯
【答案】ADE
【解析】桥架型起重机主要有:梁式起重机、桥式起重机、门式起重机、半门式起重机、装卸桥。
3.【多选】吊装工程用的卷扬机,所考虑的主要参数有( )等。
A.容绳量
B.最大工作速度
C.额定起重量
D.安全系数
E.额定载荷
【答案】AE
【解析】起重吊装中一般采用电动慢速卷扬机。选用卷扬机的主要参数有额定载荷、容绳量和额定速度。
4.【多选】起重机选用的基本参数主要有( )。
A.吊装载荷
第 7 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.额定起重量
C.最大幅度
D.最大起升高度
E工作速度
【答案】ABCD
【解析】起重机选用的基本参数主要有:吊装载荷、额定起重量、最大幅度、最大起升高度等,这些
参数是制定吊装技术方案的重要依据。
5.【多选】设备吊装中常用的地基处理方法有( )。
A.碾压法
B.强夯法
C.压重法
D.桩基法 8
7
1
9
E.锤击法
8
4
3
信
【答案】ABD 微
系
【解析】设备吊装中常用的联地基处理方法有碾压法、强夯法(强夯置换法)、桩基法。
题
6.【单选】下列关于轻小押型起重设备的使用要求,说法错误的是( )。
准
A.千斤顶座下垫木板精或钢板,加大承压面积,防止下陷歪斜
B.起重工程中,一般采用 电动慢速卷扬机
C.滑车组动、静滑车的最小距 离不得小于2.5m
D.手拉葫芦吊挂点承载能力不得低于1.05倍的手拉葫芦额定载荷
【答案】C
【解析】千斤顶必须放置在稳固、平 整、结实的基础上,通常在底座下垫木板或钢板,以加大承压面
积,防止千斤顶下陷或歪斜。
起重吊装中一般采用电动慢速卷扬机;
滑车组动、静滑车的最小距离不得小于1.5m; 跑 绳进入滑轮的偏角不宜大于51 7°8;
9
手拉葫芦吊挂点承载能力不得低于1.05倍的手拉葫 芦 额定载荷。
信
3
8
4
2.2.2 吊装方法和吊装稳定性要求 系 微
1.【单选】吊装系统失稳的主要原因不包括( )。
一
联
唯
A.多机吊装不同步
B.设计与吊装时受力不一致
C.桅杆系统缆风绳、地锚失稳
D.不同起重能力的多机吊装荷载分配不均
【答案】B
【解析】本题考核的是吊装系统失稳的主要原因。吊装系统的失稳主要原因:多机吊装的不同步;不
同起重能力的多机吊装荷载分配不均;多动作、多岗位指挥协调失误,桅杆系统缆风绳、地锚失稳。
2.【多选】有关缆风绳的设置要求,正确的是( )。
A.直立单桅杆顶部缆风绳的设置宜为6~8根
B.缆风绳与地面的夹角宜为45°
C.倾斜桅杆相邻缆风绳之间的水平夹角不得大于60°
D.缆风绳应设置防止滑车受力后产生倾斜的设施
第 8 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
E.需要移动的桅杆应设置备用缆风绳
【答案】AE
【解析】桅杆的稳定性
(1)缆风绳的设置要求
直立单桅杆顶部缆风绳的设置宜为6~8根,对倾斜吊装的桅杆应加设后背主缆风绳,后背主缆风绳的
设置数量不应少于2根。
(2)缆风绳与地面的夹角宜为30°,最大夹角不得超过45°;直立单桅杆各相邻缆风绳之间的水平
夹角不得大于60°。
(3)缆风绳应设置防止滑车受力后产生扭转的设施。
(4)需要移动的桅杆应设置备用缆风绳。
2.2.3 吊装方案的编制与实施
1.【多选】吊装参数表主要包括( )8 。
7
1
9
A.设备总重量
8
4
3
信
B.设备规格 微
系
C.吊装总重量 联
题
D.重心标高 押
准
E.起重机额定起重量精
【答案】ABCD
【解析】吊装参数表。主要包括设备规格、尺寸、设备总重量、吊装总重量、重心标高、吊点方位及
标高等。若采用分段吊装法,应注明设备分段尺寸、分段重量。
2.【单选】关于起重吊装试验和试 吊说法错误的是( )。
A.吊装前应对新设计制作的桅杆等吊装 机械、自制的吊梁、吊具等机具进行起重能力试验
B.试吊后要对各吊装机索具进行一次全面 检查
C.试吊的时间一般控制在10min左右
D.试吊时设备离开地面的距离不应超过50mm
1
7 8
9
【答案】D
信
3
8
4
【解析】试验和试吊 微
系
(1)在重大设备吊装前,应对新设计制作的桅杆等吊装机 械、自制
一
的
联
吊梁、吊具等机具进行起重能力
唯
试验,以确定其最大负荷能力。如埋置式地锚的拉力试验、基础的 承压 试验、卷扬机的运转和制动试验等。
(2)试吊既能检验所使用机索具的安全性和设置的正确性,又能对吊装组织工作进行全面考核,还可
验证信号和指挥系统的灵活可靠性。应把试吊当成吊装的总演习,全体吊装人员须按分工就位,各负其责。
在试吊中对一些重要的吊装环节、部位均须设专人进行观察和监护,特别要注意异常情况的发生。试吊的
时间不宜过长,一般控制在10min左右。试吊时设备离开地面的距离不应超过100mm。试吊后要对各吊装
机索具进行一次全面检查。对出现的异常情况,应采取措施加以解决,必要时应再进行一次试吊。
2.3 机电工程焊接技术
2.3.1 焊接设备和焊接材料的分类及选用
1.【单选】下列气体中不属于气焊常用气体( )。
A.O
2
第 9 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.CO
2
C.乙炔
D.天然气
【答案】B
【解析】焊接气体分类及选用
(1)焊接用保护气体,包括二氧化碳(CO₂)、氩气(Ar)、氦气(He)、氮气(N )、氧气(O₂)
2
和氢气(H₂)。
(2)气焊常用气体:助燃气体(O₂);可燃气体:乙炔、丙烷、液化石油气、天然气等。
2.【单选】在焊条入库管理中,以下正确的是( )。
A.焊条可以直接放在地面上
B.焊条应存放在湿度大于70%的环境中
C.焊条应保持上下、左右空气通畅 8
7
1
9
D.焊条可以混合存放,不需要标识
8
4
3
信
【答案】C 微
系
【解析】焊条保管。焊条入联库时需按照其质量证明书进行验收,确保其包装无破损、无受潮和雨淋现
题
象。焊条必须存放在干燥通风押、整洁的库房中,摆放在距离地面、墙面300mm以上的架子上,应保持上下、
准
左右空气通畅,以免受潮精。焊条在库房中应按照种类、牌号、批次、规格及入库时间等分类存放,每种焊
条应有明确的标识,避免混放 。焊条库房中应装有温度计和湿度计,库房内温度不得低于5℃,湿度不得大
于60%。
2.3.2 焊接方法和焊接工艺
1.【多选】焊接接头由( )组成 。
A.热影响区
B.母材金属
C.熔合区
D.坡口
1
7 8
9
E.焊缝
信
3
8
4
【答案】ABCE 微
系
【解析】焊接接头由焊缝、熔合区、热影响区和母材金属 组成。
联
一
唯
2.【多选】决定焊接线能量的主要参数包含( )。
A.焊接速度
B.焊缝长度
C.焊接电流
D.电弧电压
E.焊缝形式
【答案】ACD
【解析】决定焊接线能量的主要参数就是焊接速度、焊接电流和电弧电压。
3.【单选】为验证所拟定的焊接工艺正确性而进行的试验过程及结果评价是( )。
A.焊接作业卡
B.焊接工艺评定
C.焊接质量证明文件
第 10 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.焊接作业规程
【答案】B
【解析】焊接工艺评定是为验证所拟定的焊接工艺正确性而进行的试验过程及结果评价。记载验证性
的数据结果,对拟定的焊接工艺进行评价的报告称为焊接工艺评定报告。
4.【多选】按焊缝结合形式,分为( )形式。
A.对接焊缝
B.连续焊缝
C.角焊缝
D.断续焊缝
E.槽焊缝
【答案】ACE
【解析】按焊缝结合形式,分为对接8焊 缝、角焊缝、塞焊缝、槽焊缝、端接焊缝五种形式。
7
1
9
2.3.3 焊接质量检验 8 4
3
信
1.【多选】适合于焊缝内部缺微陷的无损检测方法是( )。
系
A.射线检测 联
题
B.磁粉检测 押
准
C.超声检测 精
D.涡流检测
E.渗透检测
【答案】AC
【解析】射线检测和超声检测可以 检测内部缺陷。磁粉和渗透检测属于表面无损检测方法。
2.【单选】常用的破坏性检验包括( )。
A.弯曲试验
B.耐压试验
C.射线检测
1
7 8
9
D.焊接性试验
信
3
8
4
E.金相试验 微
系
【答案】ADE
一
联
唯
【解析】常用的破坏性检验包括:力学性能试验(弯曲试验、 拉 伸试验、冲击试验、硬度试验、断裂
性试验、疲劳试验)、化学分析试验(化学成分分析、不锈钢晶间腐蚀试验、焊条扩散氢含量测试)、金
相试验(宏观组织、微观组织)、焊接性试验。
常用的非破坏性检验包括:外观检验、无损检测(渗透检测、磁粉检测、超声检测、射线检测)、耐
压试验和泄漏性试验。
3.【单选】焊缝允许存在的其他缺陷情况( )。
A.裂纹
B.未焊透
C.表面气孔
D.咬边
【答案】D
【解析】焊缝表面不允许存在的缺陷包括:裂纹、未焊透、未熔合、表面气孔、外露夹渣、未焊满。
第 11 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
焊缝表面允许存在的其他缺陷包括:咬边、角焊缝厚度不足、角焊缝焊脚不对称等。
4.【多选】下列属于焊接前检验的是( )。
A.对母材和焊接材料在使用前进行检查验收
B.焊件组对前检查各部件的结构尺寸
C.在施焊开始前对坡口及坡口两侧进行清理检查
D.组对后检查构件焊缝的形状及位置
E.检查加热范围、后热温度和后热时间
【答案】ABCD
【解析】焊接前检验
(1)对母材和焊接材料在使用前都应进行检查验收。
(2)焊件组对前应检查各部件的结构尺寸,包括主要结构尺寸的校核性检查。
(3)组对后应检查构件焊缝的形状及8 位置、对接接头错边量、角变形、组对间隙、搭接接头的搭接量
7
1
9
及贴合质量、带垫板对接接头的贴合质4量。
8
3
信
(4)在施焊开始前应对坡口及微坡口两侧进行清理检查。
系
(5)焊前准备工作经检查联符合规定要求后,方可开始焊接工作。
题
5.【多选】下列常用的焊押接检验中,属于力学性能试验的是( )。
准
A.外观检验 精
B.耐压试验
C.无损检测
D.拉伸试验
E.冲击试验
【答案】DE
【解析】力学性能试验(弯曲试验、拉伸 试验、冲击试验、硬度试验、断裂性试验、疲劳试验)。
6.【多选】适合于焊缝表面缺陷的无损检测方 法有( )。
A.射线检测
1
7 8
9
B.超声检测
信
3
8
4
C.渗透检测 微
系
D.磁粉检测
一
联
唯
E.光谱分析
【答案】CD
【解析】表面无损检测方法通常是指磁粉检测和渗透检测;内部无损检测方法通常是射线检测和超声
检测。
第3章 建筑机电工程施工技术
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术
3.1.1 建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
1.【多选】室内排水管道施工程序中,管道安装的后续工作有( )。
A.支架安装
B.水压试验
第 12 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.灌水试验
D.通水试验
E.通球试验
【答案】CDE
【解析】室内排水管道施工程序:材料验收→测绘放线→支架制作→管道预制→支架安装→管道安装
→灌水试验→通水、通球试验。
3.1.2 建筑给水排水与供暖管道施工技术
1.【多选】高层建筑铜制给水管道的连接方式可采用( )。
A.专用接头
B.热熔连接
C.粘结接口
D.焊接连接 8
7
1
9
E.法兰连接
8
4
3
信
【答案】AD 微
系
【解析】考查高层建筑管道联常用的连接方法:铜管连接可采用专用接头或焊接。
题
2.【单选】室内排水立管押与排出管端部的连接应采用( )。
准
A.90°斜四通 精
B.两个45°弯头
C.45°弯头
D.90°斜三通
【答案】B
【解析】用于室内排水的立管与排出管 端部的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的
90°弯头。
3.【单选】管径小于或等于100mm的镀锌钢 管宜用( )连接。
A.法兰
1
7 8
9
B.螺纹
信
3
8
4
C.卡套 微
系
D.热熔
一
联
唯
【答案】B
【解析】管径小于或等于100mm的镀锌钢管宜用螺纹连接。
4.【多选】安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做( )。
A.严密性试验
B.强度试验
C.通水试验
D.灌水试验
E.通球试验
【答案】AB
【解析】阀门应按规范要求进行强度和严密性试验,试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量
中抽查10%,且不少于一个。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度试验和严密性试验。
5.【单选】下列不是管道的防腐方法的是( )。
第 13 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.涂层
B.衬里
C.阴极保护
D.加热保护
【答案】D
【解析】管道的防腐方法主要有涂层、衬里和阴极保护等。
6.【多选】采暖管道安装应符合设计及规范的规定,坡度应为3‰,不得小于2‰的是( )。
A.汽、水同向流动的热水供暖管道
B.汽、水同向流动的蒸汽管道
C.汽、水逆向流动的蒸汽管道
D.凝结水管道
E.散热器支管 8
7
1
9
【答案】ABD
8
4
3
信
【解析】考查采暖管道安装要微求:采暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定。例如:汽、水同向流
系
动的热水供暖管道和汽、水同向联流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰。
题
7.【多选】管道绝热按热押流方向分类包括( )。
准
A.保温 精
B.保冷
C.衬里
D.加热保护
E.阴极保护
【答案】AB
【解析】管道绝热按热流方向可分为保温 、保冷两种类型。
8【. 单选】排水塑料管必须按设计要求及位置 装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于( )。
8
A.2m 1 7
9
B.4m
信
3 8
4
微
C.5m
系
D.10m 一
联
唯
【答案】B
【解析】排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。
9.【单选】关于建筑管道安装的说法,正确的是( )。
A.室内管道应先安装塑料管道后安装钢制管道
B.生活给水水表前与阀门应有长度不小于5倍水表接口直径的直线管段
C.饮用水水箱的溢流管可与污水管道直接连接
D.低温热水辐射供暖系统的埋地盘管不应有接头
【答案】D
【解析】低温热水辐射供暖系统埋地敷设的盘管不应有接头。
对于不同材质的管道应先安装钢质管道,后安装塑料管道。
生活给水水表前与阀门应有长度不小于8倍水表接口直径的直线管段。
饮用水水箱的溢流管,不得与污水管道直接连接,采用间接排水,并应留出不小于100mm的隔断空间。
第 14 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
10.【多选】民用建筑的排水通气管安装要求有( )。
A.不得与烟道连接
B.可与风道连接
C.应高出屋面600mm
D.应高出屋顶门窗300mm
E.在有人停留的平屋顶上应高出屋面2m
【答案】AE
【解析】不得与风道或烟道连接。故A正确,B错误。通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积
雪厚度;故C错误。在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一
侧;故D错误。在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置;屋
顶有隔热层应从隔热层板面算起,故E正确。正确答案为AE。
11.【单选】冷热水管道上下平行安装8时 热水管道应在冷水管道( )方,垂直安装时热水管道在冷水
7
1
9
管道( )侧。 4
8
3
信
A.上、右 微
系
B.上、左 联
题
C.下、右 押
准
D.下、左 精
【答案】B
【解析】冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方,垂直安装时热水管道在冷水管道左
侧。
12.【单选】阀门应按规范要求进 行强度和严密性试验,试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数
量中抽查( ),且不少于一个。
A.5%
B.10%
8
C.15% 1 7
9
D.20%
信
3 8
4
【答案】B 微
系
【解析】阀门应按规范要求进行强度和严密性试验,试验 应在每批(
联
同牌号、同型号、同规格)数量
一
唯
中抽查10%,且不少于一个。
3.1.3 建筑给水排水与供暖设备安装技术
1.【单选】散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离应为( )。
A.30mm
B.20mm
C.40mm
D.50mm
【答案】A
【解析】散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离,应符合设计或产品说明书要求。如设计未注明,
应为30mm。
3.1.4 建筑给水排水与供暖系统调试和检测
1【. 单选】室内排水主管安装后均应作通球试验,通球球径不小于排水管径的三分之二,通球率达到( )
第 15 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
为合格。
A.85%
B.90%
C.95%
D.l00%
【答案】D
【解析】排水管道主立管及水平干管管道均应做通球试验。通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球
率必须达到100%。需全部合格。
2.【单选】室内卫生器具的排水支管隐蔽前,必须做( )。
A.压力试验
B.灌水试验
C.通球试验 8
7
1
9
D.泄漏试验
8
4
3
信
【答案】B 微
系
【解析】室内隐蔽或埋地的联排水管道在隐蔽前必须做灌水试验。灌水高度应不低于底层卫生器具的上
题
边缘或底层地面高度。检验方押法为满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗
准
漏为合格。 精
3.【单选】在设计不明确 时,热水供应系统的水压试验为系统顶点的工作压力加( )。
A.0.1MPa
B.0.2MPa
C.0.3MPa
D.0.4MPa
【答案】A
【解析】热水供应系统安装完毕,管道保温 之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计
未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶 点 的工作压力加0.1MPa,同时在
1
7 8系统顶点的试验压力不
9
小于0.3MPa。
信
3
8
4
微
系
联
3.2 建筑电气工程施工 技
唯
术一
3.2.1 建筑电气的分部分项工程及施工程序
1.【单选】室内照明灯具的施工程序中,灯具安装接线的紧后工序是( )。
A.导线并头
B.绝缘测试
C.送电前检查
D.灯管安装
【答案】C
【解析】照明灯具施工程序:开箱检查→灯具组装→安装接线→送电前检查→送电运行。
2.【多选】建筑电气工程子分部包含( )。
A.供电干线
B.电线、电缆
第 16 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.室外电气
D.开关、插座
E.防雷及接地装置
【答案】ACE
【解析】建筑电气工程由室外电气、变配电室、供电干线、电气动力、电气照明、自备电源、防雷及
接地装置等组成。
3.2.2 变配电和配电线路施工技术
1.【单选】配电柜内配线,铜芯绝缘导线的导体截面积,电流回路不应小于( ),其他回路不应小于
( )。
A.1.5mm2,2.5mm2
B.2.0mm2,1.5mm2
C.2.5mm2,1.5mm2 8
7
1
9
D.2.5mm2,1.0mm2
8
4
3
信
【答案】C 微
系
【解析】铜芯绝缘导线的导联体截面积,电流回路不应小于2.5mm2,其他回路不应小于1.5mm2。
题
2.【单选】以下关于母线押槽施工技术要求说法错误的是( )。
准
A.每节母线槽应不少精于一个支吊架
B.室内配电母线槽的圆钢 吊架直径不得小于8mm
C.安装前每节母线槽的绝缘电 阻不得小于15MΩ
D.室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm
【答案】C
【解析】母线槽施工技术要求
母线槽安装前应做电气试验,用1000V兆 欧表测量每节母线槽的绝缘电阻值不得小于20MΩ。高压母
线槽必须做交流耐压试验,测试结果符合产品技术 文件要求。
每节母线槽应不少于一个支吊架,距转弯0.4~ 0.6m处应设置支吊架,支吊架
1
7不8应设置在母线槽的连
9
接处或分接单元处,垂直安装时应设置弹簧支架。支吊 架的锚固螺栓应采用金属8
4
胀管固定在结构承重墙上
信
3
或顶板上。 微
系
室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,室内照明 母线槽的
一
圆
联
钢吊架直径不得小于6mm。重力
唯
不小于150N/m的母线槽应设置抗震支架。
3.【单选】干式变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于( )。
A.1%
B.2%
C.3%
D.4%
【答案】B
【解析】变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%。
3.2.3 电气照明与电气动力施工技术
1.【单选】符合灯具安装技术要求的是( )。
A.在砌体上使用尼龙塞固定
B.采用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于6mm
第 17 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.灯具超过3kg,应采取预埋吊钩或螺栓固定
D.12kg的灯具应按灯具重量的2倍进行试验
【答案】C
【解析】灯具安装固定
①吸顶或墙面上安装的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于2个,灯具应紧贴饰面。灯具固定应牢固可
靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定;检查时,按每检验批的不同安装形式各
抽查5%,且各不得少于1套。
②采用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于10mm,壁厚不应小于1.5mm。灯具与固定装置及灯具连
接件之间采用螺纹连接的螺纹啮合扣数不应少于5扣。
③质量大于3kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直
径,且不应小于6mm。
④质量大于10kg的灯具、固定装置及8 悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,且持续
7
1
9
时间不得少于15min。施工或强度试验
8
时4观察检查,查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录;应
3
信
全数检查。 微
系
2.【多选】插座安装技术要联求有( )。
题
A.插座距地面高度一般为押0.3m
准
B.不间断电源插座及精应急电源插座应设置标识
C.单相三孔插座,上孔应 与保护接地导体连接
D.相线与中性导体利用插座 本体的接线端子转接供电
E.保护接地导体在插座之间串联连接
【答案】ABC
【解析】相线与中性导体(N)不应利 用插座本体的接线端子转接供电。
保护接地导体(PE)在插座之间不得串联 连接。
3.2.4 建筑防雷与接地施工技术
1.【多选】建筑防雷与接地的材料可采用( ) 等。
1
7 8
9
A.镀锌角钢
信
3
8
4
B.镀锌钢管 微
系
C.镀锌圆钢
一
联
唯
D.镀锌扁钢
E.镀锌槽钢
【答案】ABCD
【解析】建筑防雷与接地的材料可采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌扁钢、镀锌圆钢等;镀锌钢材应为
热镀锌,镀层厚度应不小于65μm,镀层宜光滑、连贯、无斑点。
2.【单选】下列自然接地体的施工技术要求,正确的是( )。
A.将底板内1根主钢筋搭接焊接,并做好标记
B.将底板内2根主钢筋搭接焊接,并做好标记
C.将工程桩内的2根钢筋搭接焊接,再与1根底板主钢筋焊接牢固
D.独立接地体的接地电阻应小于1Ω
【答案】B
【解析】自然接地体的施工技术要求
第 18 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(1)利用工程桩钢筋做垂直接地体,应按设计要求找好工程桩的位置,将工程桩内的钢筋(不少于2
根)搭接焊接,再与底板主钢筋(不少于2根)焊接牢固,用色漆做标记,并及时做好隐蔽工程验收记录。
(2)利用建筑底板钢筋做水平接地体,应按设计要求将底板内主钢筋(不少于2根)搭接焊接,用色
漆做好标记,以便于引出和检查,并及时做好隐蔽工程验收记录。自然接地体应在不同的两点及以上与接
地干线或接地网相连接。
(3)在接地体施工结束后,应及时测量接地电阻。独立接地体的接地电阻应小于4Ω,共用接地体的
接地电阻应小于1Ω。
3.【多选】接闪带的搭接长度规定有( )。
A.扁钢之间搭接为扁钢宽度的1倍
B.扁钢之间搭接为扁钢宽度的2倍
C.圆钢之间搭接为圆钢直径的4倍
D.圆钢之间搭接为圆钢直径的6倍 8
7
1
9
E.圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的38 4倍
3
信
【答案】BD 微
系
【解析】接闪带的搭接长度联应符合规定:扁钢之间搭接为扁钢宽度2倍,三面施焊;圆钢之间搭接为
题
圆钢直径的6倍,双面施焊;押圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。故BD正确。
准
精
3.3 通风与空调工程施工技术
3.3.1 通风与空调的分部分项工程 及施工程序
1.【单选】在风管漏风量测试施工顺序 中,现场测试的紧前工序是( )。
A.风管漏风量抽样方案确定
B.风管检查
C.测试仪器仪表检查校准
1
7
8
9
D.现场数据记录 8 4
信
3
【答案】C 微
系
【解析】风管漏风量测试程序:风管漏风量抽样方案确定→ 风管检查→联测试仪器仪表检查校准→现场测
一
试→现场数据记录→质量检查。 唯
2.【单选】空调水系统管道施工程序,管道与附件安装的紧后程序是( )。
A.质量检查
B.水压试验
C.冲洗
D.管道预制
【答案】B
【解析】空调水系统管道施工程序:管道预制→管道支吊架制作与安装→管道与附件安装→水压试验
→冲洗→质量检查。
3.3.2 通风与空调系统施工技术
1.【单选】复合材料风管的覆面材料必须为( )。
A.不燃材料
B.可燃材料
第 19 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.易燃材料
D.难燃材料
【答案】A
【解析】复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料。
2.【单选】风管安装就位的程序不正确的是( )。
A.为先上层后下层
B.先主干管后支管
C.先立管后水平管
D.先水平管后立管
【答案】D
【解析】风管安装就位的程序通常为先上层后下层、先主干管后支管、先立管后水平管。
3.【单选】排烟、除尘、低温送风及变8 风量空调系统风管的严密性应符合( )的规定。
7
1
9
A.低压风管
8
4
3
信
B.中压风管 微
系
C.高压风管 联
题
D.微压风管 押
准
【答案】B 精
【解析】排烟、除尘、低 温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定。
4.【多选】风管系统输送含有 腐蚀介质的气体,应采用( )。
A.软聚氯乙烯板
B.耐酸橡胶板
C.耐热橡胶板
D.不燃的耐温材料
E.防火材料
【答案】AB
1
7 8
9
【解析】防排烟系统或输送温度高于70℃的空气或 烟 气,应采用耐热橡胶
信
板
3
8
4
或不燃的耐温、防火材料;
输送含有腐蚀介质的气体,应采用耐酸橡胶板或软聚氯乙烯 板。 微
系
5.【单选】风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应 设钢板厚
一
联
度不小于( )mm的预埋管或防
唯
护套管,风管与套管之间应采用不燃柔性材料封墙。
A.1.0
B.1.2
C.1.4
D.1.6
【答案】D
【解析】当风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管,
风管与防护套管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密。风管与套管之间应采用柔性防水材料填充密实。穿
墙套管与墙体两侧平齐,穿楼板套管底端与楼板底面平齐,顶端应高出楼板面30mm。
6.【多选】风管制作时,应针对风管的( )采取相应的加固措施。
A.工作压力等级
B.风速流量
第 20 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.板材厚度
D.风管长度
E.断面尺寸
【答案】ACDE
【解析】风管针对其工作压力等级、板材厚度、风管长度与断面尺寸,采取相应的加固措施。故答案
为ACDE。
7.【多选】矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片的目的是( )。
A.减少风管局部阻力
B.提高空气流速
C.减少噪声
D.增加风管的使用寿命
E.改善空气质量 8
7
1
9
【答案】AC
8
4
3
信
【解析】矩形内斜线和内弧形微弯头应设导流片,以减少风管局部阻力和噪声。
系
8.【多选】下列关于风管系联统安装说法正确的是( )。
题
A.风管安装就位的程序通押常为先上层后下层、先主干管后支管、先立管后水平管
准
B.切断支、吊、托架精的型钢及其开螺孔应采用电气焊切割
C.低压系统风管的弹簧夹 间距不大于120mm
D.风管穿过需要封闭的防火 防爆楼板应设厚度不小1.6mm的钢制防护套管
E.风管接口安装在楼板内
【答案】AD
【解析】风管安装就位的程序通常为 先上层后下层、先主干管后支管、先立管后水平管。故A正确。
切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔应采用机 械加工,不得用电气焊切割。故B错误。矩形薄钢板法兰弹
簧夹连接时,微、中、低压系统风管的弹簧夹间距 不大于150mm,弹簧夹应一正一反交错卡压固定,不应
松动。故C错误。当风管穿过封闭的防火、防爆的 墙 体或楼板时,必须设置厚度不
1
7小8于1.6mm的钢制防护
9
套管,风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严 密 。故D正确。风管的
信
3
连8
4
接应平直,接口不得安装
在墙内或楼板内,不锈钢板风管与碳素钢支架的接触处,应 采取隔绝或防腐微绝缘措施。故E错误。
系
9.【单选】空调开式冷却水系统工作压力为0.9MPa,试验 压力为(
一
联
)。
唯
A.1.5MPa
B.1.35MPa
C.1.4MPa
D.0.99MPa
【答案】B
【解析】冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的试验压力,当工作压力小于或等于1.0MPa时,
应为1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。故应
为0.9×1.5=1.35MPa。
10.【单选】开式水箱(罐)在连接管道前,应进行( )试验,换热器及密闭容器在连接管道前,应
进行水压试验。
A.泄漏
B.水压
第 21 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.通水
D.满水
【答案】D
【解析】开式水箱(罐)在连接管道前,应进行满水试验,换热器及密闭容器在连接管道前,应进行
水压试验。
11.【多选】风机盘管机组进场时,对机组的性能进行见证取样检验包含( )。
A.供冷量
B.供热量
C.风量
D.水阻力
E.吸水率
【答案】ABCD 8
7
1
9
【解析】风机盘管机组进场时,应4对机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性能进行
8
3
信
见证取样检验。 微
系
3.3.3 通风与空调系统的调联试和检测
题
1.【多选】风管制作安装押完成后,严密性试验主要检验( )进行严密性检验。
准
A.板材 精
B.咬口缝
C.铆接孔
D.法兰翻边
E.管段接缝
【答案】BCDE
【解析】)风管系统安装完成后,应对安 装后的主、干风管分段进行严密性试验。严密性试验主要检
验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风 管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检验合格后
方能交付下道工序。
1
7 8
9
2.【单选】系统非设计满负荷条件下的联合试运转 , 空调冷(热)水系统、
信
3
冷8
4
却水系统总流量与设计流
量的偏差不应大于( )。 微
系
A.5% 一
联
唯
B.10%
C.15%
D.20%
【答案】B
【解析】系统非设计满负荷条件下的联合试运转,空调冷(热)水系统、冷却水系统总流量与设计流
量的偏差不应大于10%。
3.【多选】下列关于空调水系统开机顺序正确的是( )
A.冷却塔→冷却水泵→空调末端装置→冷冻水泵→制冷机组
B.空调末端装置→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔→制冷机组
C.制冷机组→冷却水泵→冷冻水泵→冷却塔→空调末端装置
D.冷却水泵→冷却塔→空调末端装置→制冷机组→冷冻水泵
【答案】A
第 22 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【解析】空调水系统的开机顺序为:冷却塔→冷却水泵→空调末端装置→冷冻水泵→制冷机组;
空调水系统的关机顺序为:制冷机组→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔→空调末端装置。
3.3.4 净化空调系统施工技术
1.【单选】净化空调系统的检测和调整应在系统正常运行( )及以上,达到稳定后进行
A.10h
B.24h
C.12h
D.36h
【答案】B
【解析】净化空调系统的检测和调整应在系统正常运行24h及以上,达到稳定后进行。
2.【单选】洁净度等级N1级至N5级的按( )系统的风管制作要求
A.中压 8
7
1
9
B.高压
8
4
3
信
C.低压 微
系
D.微压 联
题
【答案】B 押
准
【解析】洁净度等级精 N1级至N5级的按高压系统的风管制作要求。
3.【单选】关于洁净空调 系统安装的说法,正确的是( )。
A.风管法兰垫料表面上应刷 防腐涂料
B.高效过滤器的内外层包装不得带入洁净室
C.洁净度等级N4级的空调系统按 中压系统风管要求制作
D.高效过滤器安装前洁净室的内装修工 程必须全部完成
【答案】D
【解析】风管连接处必须严密,法兰垫料应 采用不产尘和不易老化的弹性材料,严禁在垫料表面刷涂
料;
1
7 8
9
高效过滤器应在安装现场拆开包装,其外层包装不 得带入洁净室,但其最内8
4
层包装必须在洁净室内方
信
3
能拆开; 微
系
洁净度等级N1级至N5级的按高压系统的风管制作要求, 洁净度等
一
级
联
N6级至N9级,且工作压力小于
唯
等于1500Pa的,按中压系统的风管制作要求。
3.4 智能化系统工程施工技术
3.4.1 智能化系统的分部分项工程及施工程序
1.【多选】选择建筑智能化产品主要考虑( )等信息。
A.产品的品牌和生产地
B.产品支持的系统规模及监控距离
C.产品的网络性能及标准化程度
D.供货渠道和供货周期
E.产品的体积大小
【答案】ABCD
第 23 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【解析】深化设计前,应先确定智能化设备的品牌、型号、规格。选择产品时,应考虑产品的品牌和
生产地、应用实践以及供货渠道和供货周期,产品支持的系统规模及监控距离,产品的网络性能及标准化
程度等信息。
2.【单选】下列关于建筑智能化工程施工程序错误的是( )。
A.施工图深化→设备、材料采购→管线敷设
B.设备、元件安装→系统调试→系统试运行
C.系统调试→系统试运行→系统检测
D.系统检测→系统试运行→系统验收
【答案】D
【解析】建筑智能化系统的一般施工程序:施工图深化→设备、材料采购→管线敷设→设备、元件安
装→系统调试→系统试运行→系统检测→系统验收。
3.4.2 智能化系统施工技术 7 8
1
9
1.【单选】电动阀门在安装前宜进
8
4行模拟动作和( )。
3
信
A.压力试验 微
系
B.行程试验 联
题
C.关紧力试验 押
准
D.绝缘测试 精
【答案】A
【解析】电磁阀、电动调节阀安装前,应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻,进行模拟动作试验
和压力试验。阀门外壳上的箭头指向与水流方向一致。
2.【多选】建筑智能化工程中接口 技术文件包括( )。
A.接口通信协议
B.接口类型与数量
C.接口责任边界
D.接口连接方式
1
7 8
9
E.数据流向
信
3
8
4
【答案】ABCE 微
系
【解析】接口技术文件应符合合同要求;接口技术文件应 包括接口概
联
述、接口框图、接口位置、接口
一
唯
类型与数量、接口通信协议、数据流向和接口责任边界等内容。
3.【多选】智能化系统的风阀控制器安装前,应检查的内容有( )。
A.输出功率
B.线圈和阀体间的电阻
C.供电电压
D.驱动方向
E.输入信号
【答案】BCE
【解析】电动风阀控制器安装前,应检查线圈和阀体间的电阻、供电电压、输入信号等是否符合要求,
宜进行模拟动作检查。故答案为BCE。
3.4.3 智能化系统的调试和检测
1.【多选】摄像机的检查及调试包括( )。
第 24 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.图像切换
B.遥控功能
C.环境照度
D.抗逆光效果
E.字符叠加
【答案】CD
【解析】考查视频安防监控系统调试检测。检查及调试摄像机的监控范围、聚焦、环境照度与抗逆光
效果等,使图像清晰度、灰度等级达到系统设计要求。
2.【单选】在安全技术防范系统中,报警探测器的调试检测内容不包括( )。
A.灵敏度
B.防拆保护
C.误报警 8
7
1
9
D.报警优先
8
4
3
信
【答案】D 微
系
【解析】检查及调试系统所联采用探测器的探测范围、灵敏度、误报警、漏报警、报警状态后的恢复、
题
防拆保护等功能与指标,应符押合设计要求。“报警优先”属于控制器检查内容。
准
3.【多选】在公共广精播系统检测时,应重点关注检测参数有( )。
A.声场不均匀度
B.漏出声衰减
C.播放警示信号
D.设备信噪比
E.警报的响应时间
【答案】ABD
【解析】检测公共广播系统的声场不均匀度、 漏出声衰减及系统设备信噪比符合设计要求。
8
1
7
9
8
4
3.5 电梯工程 安装技术 信 3
微
系
联
一
3.5.1 电梯的分部分项工程与安装验收规定 唯
1.【单选】运行速度为1.0m/s<v≤2.5m/s的电梯属于( )。
A.低速电梯
B.中速电梯
C.高速电梯
D.超高速电梯
【答案】B
【解析】按运行速度分类(1)低速电梯,v≤1.0m/s的电梯;(2)中速电梯,1.0m/s<v≤2.5m/s的电
梯;(3)高速电梯,2.5m/s<v≤6.0m/s的电梯;(4)超高速电梯,v>6.0m/s的电梯。
3.5.2 电梯及自动扶梯安装技术
1.【单选】电梯轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受( )的作用力。
A.满载轿厢静载4倍
B.满载轿厢动载4倍
第 25 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.满载轿厢静载2倍
D.满载轿厢动载2倍
【答案】A
【解析】轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满载轿厢静载4倍的作用力。
2.【单选】自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空,垂直净高度最小为( )。
A.2.3
B.1.2
C.1.2
D.2.4
【答案】A
【解析】自动扶梯梯级、自动人行道踏板或胶带上方,垂直净高度不应小于2.3m。
3.【单选】井道内应设置永久性电气照8 明,井道照明电压宜采用( )V安全电压。
7
1
9
A.6 8 4
3
信
B.12 微
系
C.18 联
题
D.36 押
准
【答案】D 精
【解析】井道内应设置永 久性电气照明,照明电压宜采用36V安全电压,井道内照度不得小于50lx,
在井道最高点和最低点0.5m各装 一盏灯,中间灯间距不超过7m,并分别在机房和底坑设置控制开关。
4.【单选】电梯的渐进式安全钳验收时,轿厢应载有均匀分布的( )。
A.额定载重量
B.125%额定载重量
C.150%额定载重量
D.200%额定载重量
【答案】B
1
7 8
9
【解析】对瞬时式安全钳,轿厢应载有均匀分布的 额定载重量;对渐进式安8
4
全钳,轿厢应载有均匀分
信
3
布的125%额定载重量。 微
系
5.【多选】电梯设备中的( )必须与其型式试验证书相 符。
一
联
唯
A.选层器
B.限速器
C.安全钳
D.缓冲器
E.门锁装置
【答案】BCDE
【解析】考查电梯整机验收的要求。限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置必须与其型式试验证书相符。
6.【单选】电梯安装试运行合格后,由电梯( )负责进行校验和调试。
A.安装单位
B.检测单位
C.管理单位
D.制造单位
第 26 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【答案】D
【解析】电梯准用程序:电梯安装单位自检试运行结束后,由制造单位负责进行校验和调试。电梯检
验和调试符合要求后,并经监督检验合格,方可交付使用。获得准用许可后,按规定办理交工验收手续。
7.【多选】自动扶梯必须自动停止运行的情况有( )。
A.无控制电压
B.电路接地故障
C.过载
D.非操纵逆转
E.踏板下陷
【答案】ABC
【解析】(1)自动扶梯(自动人行道)无控制电压或电路接地故障及过载时必须自动停止运行。
(2)自动扶梯(自动人行道)发生下列8 情况时,必须通过安全触点或安全电路使开关断开并停止运行。
7
1
9
①梯级、踏板下陷,或胶带进入梳4齿板处有异物夹住,且产生损坏梯级、踏板或胶带支撑结构。
8
3
信
②直接驱动梯级、踏板或胶带微的部件(如链条或齿条)断裂或过分伸长。
系
③控制装置在超速和运行方联向非操纵逆转下动作。
题
④无中间出口的连续安押装的多台自动扶梯(自动人行道)中的一台停止运行。
准
⑤附加制动器动作。精
⑥驱动装置与转向装置之 间的距离(无意性)缩短。
⑦扶手带入口保护装置动作。
3 .6 消防工程施工技术
3.6.1 消防系统的分部分项工程及施工程序
1.【单选】火灾自动报警及联动控制系统施工程 序中,线缆敷设的紧后工序是
1
(
7
8 )。
9
A.线缆连接 8 4
信
3
B.绝缘测试 微
系
C.设备安装 联
一
D.单机调试 唯
【答案】A
【解析】火灾自动报警及联动控制系统施工程序:管线敷设→线缆敷设→线缆连接→绝缘测试→设备
安装→单机调试→系统调试→系统检测、验收。
2.【单选】消火栓系统施工程序中,箱体稳固的紧后工序是( )。
A.支管安装
B.附件安装
C.管道试压
D.冲洗
【答案】B
【解析】消火栓系统施工程序:干管安装→立管、支管安装→箱体稳固→附件安装→强度和严密性试验
→冲洗→系统调试。
3.【单选】消防水泵的施工程序中,泵体安装的紧后工序是( )。
第 27 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.泵体稳固
B.吸水管路安装
C.压水管路安装
D.单机调试
【答案】B
【解析】消防水泵及稳压泵的施工程序:基础验收→泵体安装→吸水管路安装→出水管路安装→单机
调试。
3.6.2 消防工程施工技术要求
1.【单选】防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面应不大于( ) 。
A.100mm
B.200mm
C.300mm 8
7
1
9
D.400mm 8 4
3
信
【答案】B 微
系
【解析】排烟防火阀的安装联位置、方向应正确,阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀,
题
距墙表面应不大于200mm。押
准
2.【多选】自动喷水精灭火系统的调试应包括( )。
A.水源测试
B.稳压泵调试
C.报警阀调试
D.消火栓调试
E.联动试验
【答案】ABCE
【解析】自动喷水灭火系统的调试应包括: 水源测试;消防水泵调试;稳压泵调试;报警阀调试;排
水设施调试;联动试验。
1
7 8
9
3.6.3 消防工程验收规定与实施
信
3 8
4
1.【单选】粗装修消防验收属于消防设施的( )验收 。 微
系
A.完整性
一
联
唯
B.可用性
C.功能性
D.操作性
【答案】C
【解析】粗装修消防验收。消防工程的主要设施已安装调试完毕,仅留下室内精装修时,对安装的探
测、报警、显示和喷头等部件的消防验收,称为粗装修消防验收。粗装修消防验收属于消防设施的功能性
验收。验收合格后,建筑物尚不具备投入使用的条件。
2.【单选】下列总面积在1000-2000m2的建筑场所应申请消防验收的是( )
A.博物馆的展示厅
B.大学的食堂
C.中学的教学楼
D.医院的门诊楼
第 28 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【答案】C
【解析】建筑总面积大于1000m2的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养
老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集
型企业的员工集体宿舍。
第4章 工业机电工程安装技术
4.1 机械设备安装技术
4.1.1 机械设备安装程序与安装方法
1.【单选】设备固定与灌浆的紧后工序是( )。
A.设备清洗
8
7
1
B.零部件清洗与装配
4
9
8
3
C.安装调整 信
微
系
D.吊装就位
联
题
【答案】B 押
准
【解析】机械设备安精装的一般程序为:开箱检查→基础验收→测量放线→垫铁设置→吊装就位→安装
调整→设备固定与灌浆→零 部件清洗与装配→润滑与加油→设备试运行→工程验收。
2.【单选】机械设备灌浆分 为一次灌浆和二次灌浆,一台大型机械设备二次灌浆是对( )进行的灌浆。
A.地脚螺栓预留孔
B.部分受力地脚螺栓预留孔
C.垫铁与基础间的空隙
D.设备底座和基础间
【答案】D
【解析】设备灌浆分为一次灌浆和二次灌浆。 一次灌浆是设备粗找正后,对地8脚螺栓预留孔进行的灌
1
7
9
浆。二次灌浆是设备精找正、地脚螺栓紧固、检测项目 合格后对设备底座和基础8 4间进行的灌浆。
信
3
3.【多选】有预紧力要求的螺纹连接常用的紧固方法有 ( )。 微
系
A.定扭矩法 联
一
B.液力拉伸法 唯
C.顶伸伸长法
D.扭断螺母法
E.加热法
【答案】ABDE
【解析】有预紧力要求的螺纹连接常用紧固方法:定扭矩法、扭角法、扭断螺母法、液力拉伸法、加
热法。
4.【多选】通过垫铁组可把设备的( )均匀传递给基础。
A.工作载荷
B.能量
C.重量
D.振动力
E.固定设备的地脚螺栓预紧力
第 29 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【答案】ACE
【解析】通过调整垫铁高度来找正调平设备的标高和水平。通过垫铁组把设备的重量、工作载荷和固
定设备的地脚螺栓预紧力,均匀传递给基础。
5.【多选】过盈配合件的装配方法,一般采用( )。
A.压入装配
B.定力矩法
C.低温冷装配
D.测量伸长法
E.加热装配法
【答案】ACE
【解析】过盈配合件的装配方法,一般采用压入装配、低温冷装配和加热装配法,在安装现场,主要
采用加热装配法。 8
7
1
9
6.【单选】解体的大型减速机安装
8
4时,一次灌浆应在( )进行。
3
信
A.底座就位后 微
系
B.设备粗找正后 联
题
C.整体精找正后 押
准
D.设备精找正后 精
【答案】B
【解析】设备灌浆分为一次灌浆和二次灌浆。一次灌浆是设备粗找正后,对地脚螺栓预留孔进行的灌
浆。二次灌浆是设备精找正、地脚螺栓紧固、检测项目合格后对设备底座和基础间进行的灌浆。
7.【单选】下列不属于活动地脚螺 栓的是( )。
A.直钩螺栓
B.T形头螺栓
C.拧入式螺栓
D.对拧式螺栓
1
7 8
9
【答案】A
信
3
8
4
【解析】活动地脚螺栓又称长地脚螺栓,是一种可拆 卸的地脚螺栓,用微于固定工作时有强烈振动和冲
系
击的重型机械设备。如T形头螺栓、拧入式螺栓、对拧式螺栓 等。
一
联
唯
8.【多选】设备找正时,常用的检测方法有( )。
A.钢丝挂线法
B.放大镜观察接触法
C.显微镜观察法
D.高精度经纬仪测量法
E.导电接触讯号法
【答案】ABDE
【解析】常用设备找正检测方法:钢丝挂线法,检测精度为1mm;放大镜观察接触法,检测精度为
0.05mm;导电接触讯号法,检测精度为0.05mm;高精度经纬仪、精密全站仪测量法可达到更精确的检测
精度。
9.【单选】对开式滑动轴承的装配不包括( )。
A.清洗
第 30 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.检查
C.刮研
D.胀套
【答案】D
【解析】对开式滑动轴承的装配内容:轴承清洗、检查、刮研、装配、间隙和压紧力的调整。
10.【单选】轴承间隙的检测及调整中,轴颈与轴瓦的侧间隙可用( )测量。
A.压铅法
B.塞尺
C.游标卡尺
D.千分表
【答案】B
【解析】轴颈与轴瓦的顶间隙可用压8铅 法检查,轴颈与轴瓦的侧间隙采用塞尺进行测量,轴向间隙采
7
1
9
用塞尺或千分表测量。 4
8
3
信
4.1.2 机械设备安装要求及精度微控制
系
1.【单选】地脚螺栓安装的联垂直度和( )影响安装的精度。
题
A.螺栓灌浆强度 押
准
B.螺栓强度 精
C.垫铁布置
D.紧固力
【答案】D
【解析】地脚螺栓对安装精度的影 响主要是紧固力和垂直度。地脚螺栓紧固力不够,安装或混凝土浇
筑时产生偏移而不垂直,螺母(垫圈)与 设备的接触会偏斜,局部还可能产生间隙,受力不均,会造成设
备固定不牢引起安装偏差发生变化。
2.【多选】关于设备安装精度,偏差控制的说 法正确的是( )。
A.有利于抵消设备安装的积累误差
1
7 8
9
B.有利于抵消设备附属件安装后重量的影响
信
3
8
4
C.有利于抵消设备运转时产生的作用力的影响 微
系
D.有利于抵消零部件磨损的影响
一
联
唯
E.有利于抵消摩擦面间油膜的影响
【答案】BCDE
【解析】偏差控制要求:有利于抵消设备附属件安装后重量的影响;有利于抵消设备运转时产生的作
用力的影响;有利于抵消零部件磨损的影响;有利于抵消摩擦面间油膜的影响。
3.【单选】下列项目中,不属于设备基础外观质量检查验收要求的是( )。
A.外表面无裂纹、空洞、掉角、露筋
B.预留孔内无露筋、凹凸等缺陷
C.混凝土配合比及混凝土强度符合设计要求
D.放置垫铁的基础表面平整,中心标板和基准点埋设牢固
【答案】C
【解析】①基础外表面应无裂纹、空洞、掉角、露筋。基础表面和预留孔应干净。预留孔洞内无露筋、
凹凸等缺陷。
第 31 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
②放置垫铁的基础表面应平整,中心标板和基准点埋设牢固、标记清晰、编号准确。
4.【单选】预埋地脚螺栓的标高应在其( )测量。
A.根部
B.纵方向
C.横方向
D.顶部
【答案】D
【解析】预埋地脚螺栓中心距、标高及露出基础长度符合设计或规范要求,中心距应在其根部和顶部
沿纵、横两个方向测量,标高应在其顶部测量。
5.【多选】关于机械设备垫铁设置的要求,正确的有( )。
A.垫铁与设备基础之间的接触良好
B.垫铁端面应露出设备底面外缘,平垫8 铁宜露出10~30mm
7
1
9
C.设备底座有接缝处的两侧,各设
8
4置一组垫铁
3
信
D.厚的宜放在最下面,薄的宜微放在最上面
系
E.每组垫铁块数不宜超过5联块
题
【答案】ABCE 押
准
【解析】D选项错误精,放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间。
6.【单选】设备基础的质 量因素中,影响安装精度的主要是( )。
A.浇筑方式和时间
B.沉降和强度
C.表面积和平整度
D.温度和湿度
【答案】B
【解析】设备基础对安装精度的影响主要是 强度和沉降。设备安装调整检验合格后,基础强度不够,
或继续沉降,会引起安装偏差发生变化。
1
7 8
9
7.【单选】现场组装的大型设备,各运动部件之间 的 相对运动精度不包括
信
(
3
8
4
)。
A.直线运动精度 微
系
B.圆周运动精度
一
联
唯
C.传动精度
D.配合精度
【答案】D
【解析】各运动部件之间的相对运动精度。现场组装大型设备各运动部件之间的相对运动精度包括直
线运动精度、圆周运动精度、传动精度等。
8.【单选】下列设备中,其安装基础不需设置沉降观测点的是( )。
A.汽轮发电机
B.大型碾压机
C.透平压实机
D.80m³储油罐
【答案】D
【解析】设备基础有预压和沉降观测要求时,应经预压合格,并有预压和沉降观测详细记录。如汽轮
第 32 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
发电机组、透平压缩机组、大型储罐等。
4.1.3 机械设备试运行
1.【单选】关于泵试运行要求错误的是( )。
A.试运行的介质宜采用清水
B.运行时,各固定连接部位不应有松动
C.电流不得超过电动机的额定电流
D.滚动轴承的温度不应大于70℃
【答案】D
【解析】轴承、轴承箱和油池润滑油的温升不应超过环境温度40℃,滑动轴承的温度不应大于70℃,
滚动轴承的温度不应大于80℃。
2.【多选】关于离心式压缩机试运行的要求,下列说法正确的是( )。
A.试运行的压缩介质应采用空气 8
7
1
9
B.每5分钟升压不得大于0.1MPa8 4
3
信
C.在开始阶段,主机排气应缓微慢升压
系
D.轴承润滑油温度和轴承振联动稳定后连续运行时间应为4~8小时
题
E.压缩介质不是空气时,押不需要符合随机技术文件的规定
准
【答案】ABCD 精
【解析】离心式压缩机试 运行。试运行的压缩介质应采用空气,当压缩介质不是空气时,应符合随机
技术文件的规定。在试运行的开 始阶段,主机的排气应缓慢升压,每5min升压不得大于0.1MPa, 逐步达
到工况;轴承润滑油温度和轴承振动稳定后,应连续运行4~8h。
4.2 工业管道施工技术
4.2.1 工业管道种类与施工程序
1
7 8
9
1.【多选】工业管道设计压力分类可分为( )。 8 4
信
3
A.真空管道 微
系
B.低压管道 联
一
C.常压管道 唯
D.中压管道
E.高压管道
【答案】ABDE
【解析】工业管道输送介质的压力范围很广,以设计压力为主要参数进行分类,可分为真空管道、低
压管道、中压管道、高压管道和超高压管道。
2.【单选】工业管道施工中,管道吹扫、清洗工序的紧前工序是( )。
A.管道检验
B.管道试验
C.管道安装
D.防腐绝热
【答案】D
【解析】管道安装工程一般施工程序:测量定位→支架制作安装→管道加工(预制)、安装→管道试
第 33 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
验→防腐绝热→管道吹扫、清洗→系统调试及试运行→竣工验收。
3.【单选】按设计压力分类,压力参数为8MPa的工业管道是( )。
A.低压管道
B.中压管道
C.高压管道
D.超高压管道
【答案】B
【解析】
设计压力P(MPa) 设计压力P(MPa)
管道类别 管道类别
(表压) (表压)
真空管道 P<0 高压管道 10<P≤100
8
低压管道 0≤P≤1.167 超高压管道 P>100
9
4
8
中压管道 1.6<信P3≤10
微
4.2.2 工业管道施工技术要 联 求系
题
1.【单选】安全阀的出口押管道应接向安全地点,安全阀安装应满足( )安装。
准
A.垂直 精
B.倾角60°
C.倾角30°
D.水平
【答案】A
【解析】安全阀应垂直安装;安全阀的出口管道应接向安全地点;在安全阀的进出管道上设置截止阀
时,应加铅封,且应锁定在全开启状态。
2.【单选】阀门与管道以焊接方式连接时, 阀门应( ),焊缝底层宜采用氩弧焊。
A.开启
1
7
8
9
B.隔离
8
4
信
3
C.关闭 微
系
D.拆除阀芯 联
一
【答案】A 唯
【解析】当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在 关闭状态下安装;以焊接方式连接时,
阀门应在开启状态下安装,对接焊缝底层宜采用氩弧焊焊,且应对阀门采取防变形措施。
3.【多选】管道与动设备连接时,应在自由状态下检查法兰的( )。
A.同轴度
B.连接度
C.平行度
D.垂直度
E.倾斜度
【答案】AC
【解析】管道与动设备连接前,管道内部应清理干净。自由状态下法兰的平行度和同轴度应符合设计
要求。
4.【多选】弹簧支吊架中弹簧的临时固定件,如定位销等,应待系统( )完毕后方可拆除。
第 34 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.安装
B.检查
C.试压
D.冲洗
E.绝热
【答案】ACE
【解析】弹簧支吊架的弹簧高度,应按设计文件规定安装,弹簧应调整至冷态值,并做记录。弹簧的
临时固定件,如定位销(块),应待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。
5.【单选】关于工业管道中阀门的检验,下列说法中正确的是( )
A.不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量不得超过35ppm
B.阀门试验的介质温度低于10℃时,应采取升温措施
C.阀门壳体试验压力和密封试验应以自8 来水为介质
7
1
9
D.阀门的壳体试验压力可以是阀门
8
4在20℃时最大允许工作压力的1.5倍
3
信
【答案】D 微
系
【解析】阀门壳体试验压力联和密封试验应以洁净水为介质,不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量不
题
得超过25ppm。阀门的壳体试押验无特殊规定时,试验介质温度为5~40℃,当低于5℃时,应采取升温措施。
准
阀门的壳体试验压力为阀精门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍。
6.【单选】管道滑动支架 以支承面中心为起点进行反方向安装的偏移量应为位移值的( )。
A.1/5
B.1/4
C.1/3
D.1/2
【答案】D
【解析】有热位移的管道,支架安装位置应从 支承面中心向位移反方向偏移,偏移量应为位移值的1/2。
7.【单选】阀门与管道连接时,要求阀门在开启 状态下安装的是( )方式连
1
接7 8。
9
A.法兰
信
3
8
4
B.沟槽 微
系
C.螺纹
一
联
唯
D.焊接
【答案】D
【解析】当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装。以焊接方式连接时,阀
门应在开启状态下安装。对接焊缝底层宜采用氩弧焊,且对阀门采取防变形措施。
8.【单选】伴热管与主管应( )安装,并应自行排液。
A.水平
B.平行
C.交叉
D.垂直
【答案】B
【解析】伴热管与主管平行安装,并能自行排液。当一根主管需多根伴热管伴热时,伴热管之间的距
离应固定。
第 35 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.2.3 管道试压与吹洗技术
1.【多选】管道系统安装后,根据系统不同的使用要求,应进行试验,试验的类型主要分为( )等。
A.强度试验
B.压力试验
C.真空度试验
D.泄漏性试验
E.灌水试验
【答案】BCD
【解析】管道系统安装完毕后,应按设计或规范要求对管道系统进行试验。根据管道系统不同的使用
要求,试验的类型主要有压力试验、真空度试验、泄漏性试验等。
2.【多选】管道系统压力试验前应具备的条件有( )。
A.管道安装工程均已按设计图纸全部完8 成
7
1
9
B.试验用的压力表在周检期内并已
8
4经校验,其精度符合规定要求
3
信
C.管道已按试验方案进行了加微固
系
D.待试管道与无关系统已采联用盲板或其他隔离措施隔开
题
E.试验方案已制定 押
准
【答案】BCD 精
【解析】试验范围内的管 道安装工程已按设计图纸全部完成,安装质量符合设计及有关标准规定。管
道的防腐和绝热在试验前可部分完成或不完成,但焊缝和管道的待检部 位在试验前不得进行防腐、绝热。
试验方案已批准,并已进行技术安全交底。
3.【多选】管道气压试验可以根据 输送介质的要求,选用试验气体介质有( )。
A.干燥洁净的空气
B.氮气
C.氧气
D.天然气
1
7 8
9
E.CO
信
3 8
4
【答案】AB 微
系
【解析】气压试验是根据管道输送介质的要求,选用气体 作介质进行
联
的压力试验。试验介质应采用干
一
唯
燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。
4.【单选】真空系统在压力试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验,增压率不应大于
( )。
A.1%
B.5%
C.10%
D.15%
【答案】B
【解析】真空系统在压力试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验,增压率不应大于
5%。
5.【多选】下列工业管道水冲洗实施要点,正确的有( )。
A.流速不得低于1.5m/s
第 36 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.排水时不得形成负压
C.排水口的水色和透明度与入口水目测一致
D.使用洁净水连续进行冲洗
E.水中氯离子含量不得超过30ppm
【答案】ABCD
【解析】(1)水冲洗应使用洁净水。冲洗不锈钢管、镍及镍合金钢管道,水中氯离子含量不得超过25ppm。
(2)水冲洗流速不得低于1.5m/s,冲洗压力不得超过管道压力。(3)冲洗排管的截面积不应小于被冲洗
管截面积的60%,排水时不得形成负压。(4)连续进行冲洗,以排出口的水色和透明度与入口水目测一致
为合格。当管道经水冲洗合格后暂不运行时,应将水排净,并应及时吹干。
6.【单选】管道系统正确的吹洗顺序是( )。
A.支管;疏排管;主管
B.疏排管;支管;主管 8
7
1
9
C.主管;支管;疏排管
8
4
3
信
D.主管;疏排管;支管 微
系
【答案】C 联
题
【解析】管道吹扫与清押洗的一般规定:吹洗的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行。
准
7.【单选】管道系统精压力试验的试验温度严禁接近金属的( )转变温度。
A.脆性
B.塑性
C.延展性
D.韧性
【答案】A
【解析】管道系统压力试验的规定:脆性 材料严禁使用气体进行试验,压力试验温度严禁接近金属材
料的脆性转变温度。
8.【单选】关于燃气管道泄漏性试验的要求,正 确的是( )。
1
7 8
9
A.应在压力试验前进行
信
3
8
4
B.试验介质宜为自来水 微
系
C.可与试运行一起进行
一
联
唯
D.应一次达到试验压力
【答案】C
【解析】泄漏性试验是以气体为试验介质,在设计压力下,采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或
其他手段检查管道系统中泄漏点的试验,应符合下列规定:
①输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。
②泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。
③泄漏性试验压力为设计压力。
④泄漏性试验可结合试车一并进行。
⑤泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压10min后,采用涂刷中性发泡剂等方法,
巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排净阀等所有密封点应无泄漏。
9.【多选】关于工业管道系统压力试验的说法,正确的有( )。
A.脆性材料管道严禁气压试验
第 37 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.在热处理前完成管道压力试验
C.试验过程发现泄漏时不得带压处理
D.试验结束后应及时拆除临时约束装置
E.严禁在金属脆性转变温度下试验
【答案】ACDE
【解析】管道压力试验技术要求
①压力试验以液体或气体为介质时,应对管道逐步加压到试验压力,以检验管道的强度和严密性。压
力试验在管道安装完毕、热处理和无损检测合格后进行。
②压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,
但应采取可靠、有效的安全措施。
③脆性材料严禁使用气体进行压力试验。压力试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度。
④试验过程发现泄漏时,不得带压处8理 。消除缺陷后应重新进行试验。
7
1
9
⑤试验结束后,应及时拆除盲板、4膨胀节临时约束装置。
8
3
信
⑥试验介质的排放应符合环保微要求。
系
⑦压力试验完毕,不得在管联道上进行修补或增添物件。当在管道上进行修补或增添物件时,应重新进
题
行压力试验。经设计或建设押单位同意,对采取了预防措施并能保证结构完好的小修和增添物件,可不重新
准
进行压力试验。 精
4.3 电气装置安装技术
4.3.1 变配电装置安装技术
1.【单选】下列关于电抗器的安装程序正 确的是( )。
A.电抗器找平、找正→电抗器吊装→交接试 验
B.交接试验→电抗器吊装→电抗器找平、找正
1
7
8
9
C.交接试验→电抗器找平、找正→电抗器吊装 8 4
信
3
D.电抗器吊装→交接试验→电抗器找平、找正 微
系
【答案】B 联
一
【解析】电抗器的安装程序:基础检查→开箱检查→交接试 验→唯电抗器吊装→电抗器找平、找正→电
抗器固定→安装接地线。
2.【单选】油浸电力变压器安装程序中,滤油、注油工作应在( )后进行。
A.交接试验
B.器身检查
C.附件安装
D.本体密封检验
【答案】C
【解析】油浸式电力变压器施工程序:开箱检查→二次搬运→设备就位→吊芯检查→附件安装→滤油、
注油→交接试验→验收。
3.【多选】下列属于变压器交接试验的是( )。
A.绝缘油试验
B.绕组连同套管的吸收比测量
第 38 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.三相连接组别检查
D.分接开关电压比检查
E.测量每相导电回路电阻
【答案】ABCD
【解析】变压器交接试验
①绝缘油试验。
②SF₆气体含水量检验。
③绕组连同套管的直流电阻测量。
④绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比测量。
⑤绕组连同套管的交流耐压试验。
⑥铁芯及夹件的绝缘电阻测量。
⑦分接开关电压比检查。 8
7
1
9
⑧变压器三相连接组别检查。 4
8
3
信
4.【单选】10kV真空断路器交微接试验内容不包括( )。
系
A.介质损耗因数 联
题
B.交流耐压试验 押
准
C.触头弹跳时间 精
D.分合闸同期性
【答案】A
【解析】真空断路器的交接试验内容:测量绝缘电阻,测量每相导电回路电阻,交流耐压试验,测量
断路器的分合闸时间,测量断路器的分 合闸同期性,测量断路器合闸时触头弹跳时间,测量断路器的分合
闸线圈绝缘电阻及直流电阻,测量断路器 操动机构试验。
5.【多选】油浸式电力变压器是否需要吊 芯检查,应根据( )而确定。
A.变压器大小
B.制造厂规定
1
7 8
9
C.存放时间
信
3
8
4
D.安装要求 微
系
E.绝缘电阻大小
一
联
唯
【答案】ABC
【解析】油浸式电力变压器是否需要吊芯检查,应根据变压器的大小、制造厂规定、存放时间和运输
过程中有无异常和建设单位要求而确定。
6.【单选】电压等级为10kV时,不设防护栏时的最小安全距离为( )。
A.0.5m
B.0.6m
C.0.7m
D.0.8m
【答案】C
【解析】电压等级为10kV时,不设防护栏时的最小安全距离为0.7m。
4.3.2 电动机设备安装技术
1.【单选】电动机干燥时不允许使用( )测量温度。
第 39 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.水银温度计
B.酒精温度计
C.电阻温度计
D.温差热电偶
【答案】A
【解析】干燥时不允许用水银温度计测量温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶。
2.【单选】关于电动机试运行说法错误的是( )。
A.绕线型电动机应检查滑环和电刷
B.电动机第一次启动一般在空载情况下进行,空载运行时间为1h
C.电动机的保护接地线必须连接可靠,接地线(铜芯)的截面积不小于4mm²
D.应用500V兆欧表测量电动机绕组的绝缘电阻
【答案】B 8
7
1
9
【解析】电动机第一次启动一般在
8
4空载情况下进行,空载运行时间为2h,并记录电动机空载电流。
3
信
4.3.3 输配电线路施工技术 微
系
1.【单选】电力架空线路需联在横担固定处加装软垫的是( )。
题
A.转角杆横担 押
准
B.全瓷式瓷横担 精
C.终端杆横担
D.耐张杆横担
【答案】B
【解析】瓷横担安装:直立安装时 ,顶端顺线路歪斜不应大于10mm。水平安装时,顶端宜向上翘起5°~
15°。全瓷式瓷横担的固定处应加软垫。
2.【单选】卡盘安装的深度允许偏差为( )。
A.±30mm
8
B.±40mm 1 7
9
C.±50mm
信
3 8
4
微
D.±60mm
系
【答案】C
一
联
唯
【解析】卡盘安装位置、方向、深度应符合设计要求,深度允 许 偏差为±50mm。
3.【单选】下列不属于电力电缆的交接试验的是( )。
A.测量绝缘电阻
B.交流耐压试验
C.泄漏电流测量
D.绝缘油试验
【答案】D
【解析】电力电缆的交接试验:测量绝缘电阻、交流耐压试验、测量直流电阻、直流耐压试验及泄漏
电流测量、线路相位检查等。
4.【多选】室内电缆敷设时,正确的做法有( )
A.塑料绝缘电力电缆应有防潮的封端
B.敷设时电缆从电缆盘的上端引出
第 40 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.并联使用的电力电缆其长度、型号、规格应相同
D.并列敷设电缆中间接头可在任意位置
E.电缆应在切断4小时内进行封头
【答案】ABCE
【解析】并列敷设电缆,有中间接头时宜将接头位置错开。
5.【多选】正确的电缆直埋敷设做法有( )。
A.电缆敷设后铺100mm厚的细沙再盖混凝土保护板
B.直埋电缆应使用铠装电缆,铠装电缆的两端金属外皮要可靠接地,接地电阻不得大于10Ω
C.沟底铺设100mm厚碎石
D.电缆沟的沟深一般为0.9m
E.直埋电缆在直线段每隔150m处应设置明显的方位标志或标桩
【答案】ABD 8
7
1
9
【解析】如果有石块或硬质杂物要
8
4铺设100mm厚的软土或细沙。
3
信
直埋电缆在直线段每隔50~1微00m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处应设置明显的方位标志
系
或标桩。 联
题
6.【多选】电缆上装设的押标志牌,应标明的内容有( )。
准
A.线路编号 精
B.电缆型号
C.电缆规格
D.起讫地点
E.使用年限
【答案】ABCD
【解析】标志牌上应注明线路编号、电缆 型号、规格及起讫地点。
7.【多选】关于母线安装的要求正确的有( )。
A.母线的接触面应涂以电力复合脂
1
7 8
9
B.母线的螺栓连接必须采用力矩扳手紧固
信
3
8
4
C.当母线平置时,螺栓应由下向上穿,在其余情况下, 螺母应置于维护侧微
系
D.螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间 应有5mm一 以
联
上的净距,螺母侧应装有弹簧垫
唯
圈或锁紧螺母
E.金属母线超过20m长的直线段、不同基础连接段及设备连接处等部位,应设置补偿装置
【答案】ABCE
【解析】母线在加工后并保持清洁的接触面上涂以电力复合脂;
当母线平置时,螺栓应由下向上穿,在其余情况下,螺母应置于维护侧。
螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈
或锁紧螺母。
母线的螺栓连接必须采用力矩扳手紧固。
金属母线超过20m 长的直线段、不同基础连接段及设备连接处等部位,应设置补偿装置,采用编织铜
线或薄铜叠片伸缩节或其他连接方式。
8.【单选】母线在支柱绝缘子上的固定方法不包括( )。
A.螺栓固定
第 41 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.夹板固定
C.卡板固定
D.焊接固定
【答案】D
【解析】母线在支柱绝缘子上的固定方法有:螺栓固定、夹板固定和卡板固定。
4.3.4 防雷与接地装置施工技术
1.【单选】金属氧化物接闪器安装后,需测量金属氧化物接闪器的( )。
A.泄漏电流
B.持续电流
C.放电电流
D.短路电流
【答案】B 8
7
1
9
【解析】接闪器的试验: 4
8
3
信
(1)测量接闪器的绝缘电阻。微
系
(2)测量接闪器的泄漏电联流、磁吹接闪器的交流电导电流、金属氧化物接闪器的持续电流。
题
(3)测量金属氧化物接押闪器的工频参考电压或直流参考电压,测量FS型阀式接闪器的工频放电电压。
准
精
4.4 自动化仪表工程安装技术
4.4.1 自动化仪表设备与管线施工 技术
1.【多选】自动化仪表工程的施工原则 是( )。
A.先土建后安装
B.先地下后地上
C.先安装设备再配管布线
1
7
8
9
D.先两端后中间 8 4
信
3
E.先电缆槽后控制室仪表 微
系
【答案】ABCD 联
一
【解析】自动化仪表工程施工的原则是:先土建后安装;先 地下唯后地上;先安装设备再配管布线;;
先两端后中间。
2.【单选】自动化仪表安装施工中,仪表系统试验的紧前工作是( )。
A.工程交接验收
B.脱脂
C.仪表管道安装
D.仪表线路安装
【答案】B
【解析】自动化仪表安装施工程序为:取源部件安装→仪表设备单体校验、安装→仪表线路安装→仪
表管道安装→脱脂→仪表系统试验→工程交接验收。
3.【多选】仪表管道的类型有( )。
A.测量管道
B.气源管道
第 42 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.液压管道
D.气动信号管道
E.蒸汽管道
【答案】ABCD
【解析】仪表管道有测量管道安装、气动信号管道安装、气源管道安装、液压管道安装等。
4.【单选】关于温度取源部件安装位置的说法,正确的是( )。
A.宜选在阀门等阻力部件处
B.宜选在介质流速呈死角处
C.不宜选在振动较大的地方
D.不宜选在温度变化灵敏处
【答案】C
【解析】温度取源部件的安装位置要8选 在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方,不宜选在阀门等阻
7
1
9
力部件的附近和介质流束呈现死角处以4及振动较大的地方。
8
3
信
5.【单选】下列关于仪表调校微应遵循的原则正确的是( )。
系
A.先校验后取证 联
题
B.先复杂回路后单回路押
准
C.先单校后联校 精
D.先网络后单点
【答案】C
【解析】仪表调校应遵循的原则:先取证后校验;先单校后联校;先单回路后复杂回路;先单点后网
络。
6.【单选】当取源部件设置在管道的下 半部与管道水平中心线成0°~45°夹角范围内时,其测量的参数
是( )。
A.气体压力
B.气体流量
1
7 8
9
C.蒸汽压力
信
3
8
4
D.蒸汽流量 微
系
【答案】C
一
联
唯
【解析】考查自动化仪表压力取源部件在水平和倾斜的管道上 安 装要求:当测量气体压力时,取压点
的方位在管道的上半部;测量液体压力时,取压点的方位在管道的下半部与管道的水平中心线成0°~45°夹
角的范围内;测量蒸汽压力时,取压点的方位在管道的上半部,或者下半部与管道水平中心线成0°~45°夹
角的范围内。
7.【单选】关于超声波物位计安装要求,错误的是( )。
A.应安装在进料口上方
B.传感器宜垂直于物料表面
C.在信号波束角内不应有遮挡物
D.物料的最高物位不应进入仪表的盲区
【答案】A
【解析】超声波物位计的安装应符合下列要求:不应安装在进料口的上方;传感器宜垂直于物料表面;
在信号波束角内不应有遮挡物;物料的最高物位不应进入仪表的盲区。
第 43 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8.【单选】可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置应根据被测气体的( )确定。
A.性质
B.密度
C.质量
D.重量
【答案】B
【解析】可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置应根据被测气体的密度确定。被测气体密度大
于空气时,检测器应安装在距地面200~300mm处,其密度小于空气时,检测器应安装在泄漏域的上方位
置。
9.【单选】自动化仪表的取源部件安装,正确的是( )。
A.在工艺管道防腐、衬里、吹扫后开孔和焊接
B.同一管段上压力取源部件安装在温度8 取源部件下游侧
7
1
9
C.温度取源部件在管道上垂直安装
8
4时,应与管道轴线垂直相交
3
信
D.温度取源部件应临近阀门出微口侧安装
系
【答案】C 联
题
【解析】A安装取源部件押的开孔与焊接必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫前进行。B压力取源部件安
准
装应试在温度取源部件上精游侧。D取源部件不宜选在阀门等阻力部件的附近的地方。
10.【单选】下列分析取 源部件安装位置的要求,正确的是( )。
A.应安装在压力变化的位置
B.应安装在成分稳定的位置
C.应安装在具有生产过程化学反应 的位置
D.应安装在不具有代表性的分析样品 位置
【答案】C
【解析】本题考查的是自动化仪表取源部件的 安装要求。分析取源部件的安装要求:(1)分析取源部
件应安装在压力稳定、能灵敏反映真实成分变化和取 得具有代表性的分析样品的位
1
置7 8。(2)取样点的周围
9
不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生 产 过程的化学反应。(
信
33 )8
4
在水平或倾斜的管道上安
装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件 的取压点要求相微同。
系
4.4.2 自动化仪表系统调试要求 一
联
唯
1.【单选】自动化仪表工程施工中,调校用标准仪表其基本误 差的 绝对值,不宜超过被校仪表基本误差
绝对值的( )。
A.1/2
B.1/3
C.1/4
D.1/5
【答案】B
【解析】用于仪表校准和试验的标准仪器、仪表应具备有效的计量检定合格证书,其基本误差的绝对
值,不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的1/3。
第 44 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.5 防腐蚀与绝热工程施工技术
4.5.1 防腐蚀工程施工技术
1.【单选】金属表面处理等级为Sa2.5级的除锈方式是( )。
A.手工除锈
B.喷射处理
C.火焰除锈
D.化学处理
【答案】B
【解析】喷射处理分为Sa1级、Sa2级、Sa2.5级、Sa3级四级。
2.【单选】硫酸设备等化工设备和设施
8
可采用( )。
7
1
A.阳极保护技术 4 9
8
3
信
B.阴极保护技术
微
系
C.金属涂层 联
题
D.纤维增强塑料衬里 押
准
【答案】A 精
【解析】硫酸设备等化工设备和设施可采用阳极保护技术;埋地钢质管道、管网以及储罐常采用阴极
保护技术。
3.【多选】工具处理等级分为 ( )。
A.St2
B.St3
C.Sa1
D.Sa2
E.Sa3
1
7 8
9
【答案】AB
信
3
8 4
【解析】工具处理分为St2级、St3级两级,故答案为A B。喷射处理质量微等级分为Sa1级、Sa2级、Sa2.5
系
级、Sa3级四级。CDE属于喷射处理质量等级。 联
一
唯
4.5.2 绝热工程施工技术
1.【多选】关于管道保温层施工的做法,错误的是( )。
A.采用预制块做保温层时,同层要错缝,异层要压缝
B.硬质绝热制品捆扎间距不应大于400mm
C.水平管道的纵向接缝位置,要布置在管道垂直中心线45°的范围内
D.每块绝热制品上的捆扎件不得少于两道
E.对软质绝热制品宜为300mm
【答案】CE
【解析】绝热层施工时,同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度不宜小于100mm。
捆扎间距:对硬质绝热制品不应大于400mm;对半硬质绝热制品不应大于300mm;对软质绝热制品宜
为200mm。
水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线45°范围内。
每块绝热制品上的捆扎件不得少于两道;对有振动的部位应加强捆扎。
第 45 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.【单选】设备硬质保温层的拼接缝不应大于( )mm。
A.2
B.5
C.7
D.8
【答案】B
【解析】硬质或半硬质绝热制品的拼缝宽度,当作为保温层时,不应大于5mm;当作为保冷层时,不
应大于2mm。
3.【单选】设备管道保冷层施工中,当层厚大于( )时,应分两层或多层逐层施工。
A.50mm
B.60mm
C.70mm 8
7
1
9
D.80mm 8 4
3
信
【答案】D 微
系
【解析】当采用一种绝热制联品,保温层厚度大于或等于100mm,保冷层厚度大于或等于80mm时,应
题
分为两层或多层逐层施工,各押层的厚度宜接近。
准
4.【单选】下列关于精静置设备的金属保护层施工要求的说法,正确的是( )。
A.金属保护层应自上而下 敷设
B.环向接缝宜采用咬接
C.纵向接缝宜采用插接
D.搭接或插接尺寸应为30~50mm
【答案】D
【解析】静置设备和转动机械的绝热层, 其金属保护层应自下而上进行敷设;环向接缝宜采用搭接或
插接,纵向接缝可咬接或搭接;搭接或插接尺寸应 为30~50mm。
5.【单选】关于绝热层伸缩缝及膨胀间隙留设的 说法,正确的是( )。
1
7 8
9
A.多层保冷层的施工,各层伸缩缝可不错开
信
3
8
4
B.高温设备及管道保温层的伸缩缝外,不再进行保温 微
系
C.伸缩缝留设的宽度,设备宜为25mm,管道宜为30mm
一
联
唯
D.立式设备及垂直管道,应在支承件、法兰下面留设伸缩缝
【答案】D
【解析】多层绝热层伸缩缝的留设:中、低温保温层的各层伸缩缝,可不错开;保冷层及高温保温层
的各层伸缩缝,必须错开,错开距离应大于100mm;
高温设备及管道保温层的伸缩缝外,应再进行保温;
伸缩缝留设的宽度,设备宜为25mm,管道宜为20mm。
6.【单选】防潮层胶泥涂抹的厚度每层一般为( ),施工时依据设计文件的要求确定。
A.0.5mm
B.0.8mm
C.1mm
D.2~3mm
【答案】D
第 46 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【解析】防潮层胶泥涂抹的厚度每层一般为2~3mm,施工时依据设计文件的要求确定。
7【. 单选】当防潮层采用玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工时,立式设备和垂直管道的环向接缝,应为( )。
A.上下搭接
B.两侧搭接
C.缝口朝下
D.缝口朝上
【答案】A
【解析】立式设备和垂直管道的环向接缝,应为上下搭接。卧式设备和水平管道的纵向接缝位置,应
在两侧搭接,并应缝口朝下。
4.6 石油化工设备安装技术
8
7
1
9
4
8
3
4.6.1 塔器设备安装技术 信
微
系
1.【单选】不属于塔器组成
联
的是( )。
题
A.筒体 押
准
B.封头 精
C.裙座
D.顶板
【答案】D
【解析】塔器为长细圆筒形结构的 直立式工艺设备,由筒体、封头(或称头盖)和裙座组成,是专门
为某种生产工艺要求而设计、制造的非标 准设备。
2.【单选】下列不属于塔器设备的到货状 态的是( )。
A.整体到货
B.分段到货
1
7
8
9
C.分片到货 8 4
信
3
D.分带到货 微
系
【答案】D 联
一
【解析】大多数塔器在工厂制造,现场整体安装。少数塔器 由于唯体积(几何尺寸)大,运输受限制,
不能整体运到安装现场,要以不同组装形式出厂,即不同的到货状态。到货状态分为整体、分段和分片三
种。
4.6.2 金属储罐制作与安装技术
1.【单选】关于储罐拱顶焊接说法错误的是( )。
A.先焊内侧断续焊,后焊外部连续焊
B.先焊环向短缝,再焊径向长缝
C.由外向拱顶中心分段退步焊
D.包边角钢与顶板的环缝,焊工均布,沿同一方向分段退焊
【答案】C
【解析】先焊内侧断续焊,后焊外部连续焊;先焊环向短缝,再焊径向长缝;由拱顶中心向外分段退
焊;包边角钢与顶板的环缝,焊工均布,沿同一方向分段退步焊,不得超量焊接。
2.【多选】关于储罐试验的说法正确的是( )。
第 47 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.罐底板的所有焊缝采用真空箱试漏法进行严密性试验
B.罐壁的严密性和强度试验采用注水到设计要求的充水高度静置24h
C.罐顶处正压时在罐顶涂以肥皂水检查
D.罐顶处正压和负压试验后立即将罐顶孔开启
E.罐顶的严密性试验、强度试验和稳定性试验前封闭储罐
【答案】ACDE
【解析】储罐试验:罐底板的所有焊缝采用真空箱试漏法进行严密性试验;罐壁的严密性和强度试验
采用注水到设计要求的充水高度,静置48h,罐壁无异常变形,罐壁、罐底各部分焊缝无渗漏,则罐壁的严
密性和强度试验合格;罐顶的严密性试验、强度试验和稳定性试验前封闭储罐,通过适当排水或注水的方
法,使罐顶处的负压或正压力达到试验所需要的参数值,正压时在罐顶涂以肥皂水检查,无泄漏则罐顶严
密性合格,正压和负压试验后立即将罐顶孔开启,使储罐内部与大气相通,恢复到常压,罐顶无异常变形,
则罐顶的强度和稳定性合格。 8
7
1
9
4.6.3 设备钢结构制作与安装技术 8 4
3
信
1.【单选】下列关于钢结构紧微固连接要求,说法错误的是( )。
系
A.钢结构制作和安装单位,联要进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验
题
B.采用手工砂轮打磨时,押打磨方向应与受力方向水平,且打磨范围不应小于螺栓孔径的4倍
准
C.高强度螺栓连接摩精擦面应保持干燥、清洁,不得在摩擦面上做钢印标记
D.高强度大六角头螺栓连 接副应由一个螺栓、一个螺母和两个垫圈组成
【答案】B
【解析】钢结构制作和安装单位,要进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验;
高强度螺栓连接处的摩擦面采用手 工砂轮打磨时,打磨方向应与受力方向垂直,且打磨范围不应小于
螺栓孔径的4倍;
高强度螺栓连接摩擦面应保持干燥、清洁 ,不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢
等,且不得在摩擦面上做钢印标记;
高强度大六角头螺栓连接副应由一个螺栓、一 个 螺母和两个垫圈组成;扭剪型
1
7 8高强度螺栓连接副应由
9
一个螺栓、一个螺母和一个垫圈组成。 8
4
信
3
2.【单选】钢结构安装程序中基础复查的紧后工序是( )。 微
系
A.支撑安装
一
联
唯
B.钢柱安装
C.梁安装
D.平台板安装
【答案】B
【解析】钢结构安装程序:构件检查→基础复查→钢柱安装→支撑安装→梁安装→平台板(层板、屋
面板)安装→围护结构安装。
3.【单选】多节柱钢构安装时,为避免造成过大的积累误差,每节柱的定位轴线应从( )直接引上。
A.地面控制轴线
B.下一节柱轴线
C.中间节柱轴线
D.最高一节柱轴线
【答案】A
第 48 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【解析】多节柱安装时,每节柱的定位轴线应从地面控制轴线直接引上,不得从下层柱的轴线引上,
避免造成过大的积累误差。
4.【单选】焊接H型钢的腹板拼接宽度不应小于( )。
A.300mm
B.400mm
C.500mm
D.600mm
【答案】A
【解析】焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距,不宜小于200mm;翼缘板拼接长度不应小
于600mm;腹板拼接宽度不应小于300mm,H型钢端头到拼接缝的长度不应小于600mm。
41.77 8 发电设备安装技术
9
4
8
3
信
微
系
4.7.1 锅炉与汽轮发电机设 联 备安装技术
题
1.【多选】锅炉钢架组件押就位找正时,一般用水准仪检查大板梁的( )。
准
A.中心位置 精
B.垂直度
C.水平度
D.挠度
E.间距
【答案】CD
【解析】钢架安装找正方法主要是用拉钢卷尺检查立柱中心距离和大梁间的对角线长度;用经纬仪检
查立柱垂直度;用水准仪检查大梁水平度和挠度 ,板梁挠度在板梁承重前、锅炉水压前、锅炉水压试验上
水后及放水后、锅炉整套启动前进行测量。 8
1
7
9
2.【多选】锅炉受热面组合形式是根据( )决定 的。 8 4
信
3
A.设备的安装状态 微
系
B.设备的结构特征 联
一
C.现场的施工条件 唯
D.柱头的标高
E.锅炉基础形式
【答案】BC
【解析】锅炉受热面组合形式是根据设备的结构特征及现场的施工条件决定的。
3.【单选】下列设施中,不在蒸汽管路冲洗与吹洗范围的是( )。
A.汽包
B.锅炉过热器、再热器
C.减温水管系统
D.过热蒸汽管道
【答案】A
【解析】锅炉吹管范围应包括减温水管系统和锅炉过热器、再热器及过热蒸汽管道。
4.【多选】电站锅炉中的炉是由燃烧器以及( )等组成。
第 49 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.炉膛
B.过热器
C.分配送风装置
D.烟道
E.空气预热器
【答案】ACDE
【解析】考查锅炉系统的组成:炉由炉膛(钢架)、炉前煤斗、炉排(炉算)、分配送风装置、燃烧
器、烟道、空气预热器、除渣机等组成。
5.【单选】锅炉安装完毕后要进行烘炉,烘炉目的是( )。
A.清除锅内的铁锈、油脂和污垢
B.避免受热面结垢而影响传热
C.使锅炉砖墙缓慢干燥,在使用时不致8 损裂
7
1
9
D.防止受热面烧坏
8
4
3
信
【答案】C 微
系
【解析】烘炉目的:锅炉炉联墙砌筑完成后要进行烘炉,如循环流化床锅炉、生活垃圾焚烧锅炉等。其
题
目的是使锅炉砖墙能够缓慢地押干燥,在使用时不致损裂。
准
6.【单选】大容量高精温高压锅炉一般均采用( )。
A.管式水冷壁
B.膜式水冷壁
C.对流管束
D.过热器
【答案】B
【解析】水冷壁是锅炉主要的辐射蒸发受 热面,一般分为管式水冷壁和膜式水冷壁两种。小容量中、
低压锅炉多采用光管式水冷壁,大容量高温高压锅 炉一般均采用膜式水冷壁。
7.【单选】转子测量不包括( )。
1
7 8
9
A.轴颈椭圆度和不柱度的测量
信
3
8
4
B.转子跳动测量 微
系
C.转子弯曲度测量
一
联
唯
D.转子不平度测量
【答案】D
【解析】转子测量应包括:轴颈椭圆度和不柱度的测量、转子跳动测量(径向、端面和推力盘瓢偏度)、
转子弯曲度测量、联轴器端面止口配合间隙测量。
8.【单选】汽轮机低压外下缸组合时,气缸找中心的基准目前多采用( )。
A.激光法
B.拉钢丝法
C.假轴法
D.转子法
【答案】B
【解析】组合时汽缸找中心的基准可以用激光、拉钢丝、假轴、转子等。目前多采用拉钢丝法。
9.【多选】汽轮发电机系统设备主要包括( )。
第 50 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.励磁机
B.发电机
C.再热器
D.汽包
E.汽轮机
【答案】ABE
【解析】汽轮发电机系统设备主要包括汽轮机、发电机、励磁机、凝汽器、除氧器、加热器、给水泵、
凝结水泵和真空泵等。
10.【单选】凝汽器与低压缸排汽口之间的连接,采用具有( )的中间连接段。
A.刚性
B.旋转性能
C.伸缩性能 8
7
1
9
D.弹性
8
4
3
信
【答案】C 微
系
【解析】凝汽器壳体的就位联和连接。鉴于凝汽器结构尺寸相当庞大,其支承方式多采取直接坐落在凝
题
汽器基础上的支承形式。凝押汽器与低压缸排汽口之间的连接,采用具有伸缩性能的中间连接段,凝汽器与
准
汽缸连接的全过程中,不精得改变汽轮机的定位尺寸,并不得给汽缸附加额外应力。
11.【多选】汽轮机转子 安装分为( )。
A.转子吊装
B.转子测量
C.转子定位
D.调整
E.转子、汽缸找中心
【答案】ABE
【解析】转子安装可以分为:转子吊装、转子 测 量和转子、汽缸找中心。
1
7 8
9
12.【多选】轴系对轮中心找正时,应做到( )。
信
3
8
4
A.以低压转子为基准 微
系
B.汽轮机的高、中、低压缸都已就位
一
联
唯
C.对轮找中心都以全实缸状态进行调整
D.各对轮找中时的圆周偏差和端面偏差应符合制造厂技术要求
E.在各不同阶段要进行多次对轮中心的复查和找正
【答案】ACDE
【解析】轴系对轮中心的找正:轴系对轮中心找正主要是对高中压对轮中心、中低压对轮中心、低压
对轮中心和低压转子-电转子对轮中心的找正。在轴系对轮中心找正时,首先,要以低压转子为基准;其次,
对轮找中心通常都以全实缸状态进行调整;再次,各对轮找中时的圆周偏差和端面偏差应符合制造厂技术
要求;最后,一般在各不同阶段要进行多次对轮中心的复查和找正。
13.【多选】发电机转子穿装工艺要求有( )。
A.转子穿装前进行单独气密性试验
B.经漏气量试验
C.转子穿装应在完成机务工作后、电气和热工仪表的安装前进行
第 51 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.转子穿装应在完成机务、电气与热工仪表的各项工作后进行
E.转子穿装可以采用滑道式方法
【答案】ABDE
【解析】发电机转子穿装前进行单独气密性试验。待消除泄漏后,应再经漏气量试验,试验压力和允
许漏气量应符合制造厂规定。
发电机转子穿装工作,必须在完成机务(如支架、千斤顶、吊索等服务准备工作)、电气与热工仪表
的各项工作后,会同有关人员对定子和转子进行最后清扫检查,确信其内部清洁,无任何杂物并经签证后
方可进行。
发电机转子穿装,不同的机组有不同的穿转子方法,常用的方法有滑道式方法、接轴的方法、用后轴
承座作平衡重量的方法、用两台跑车的方法等。
14.【单选】发电机设备安装的程序是( )。
A.定子就位→定子及转子水压试验→氢8 冷器安装→发电机穿转子→端盖、轴承、密封瓦调整安装
7
1
9
B.定子就位→定子及转子水压试验
8
4→发电机穿转子→端盖、轴承、密封瓦调整安装→氢冷器安装
3
信
C.定子就位→定子及转子水压微试验→发电机穿转子→氢冷器安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装
系
D.定子就位→发电机穿转子联→定子及转子水压试验→氢冷器安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装
题
【答案】C 押
准
【解析】发电机安装精程序:定子就位→定子及转子水压试验→发电机穿转子→氢冷器安装→端盖、轴
承、密封瓦调整安装→励磁机 安装→对轮复找中心并连接→整体气密试验等。
4.7.2 太阳能与风力发电设备 安装技术
1.【多选】光伏发电设备安装的常用支架有( )。
A.固定支架
B.弹簧支架
C.可调支架
D.抗震支架
E.跟踪支架
1
7 8
9
【答案】ACE
信
3
8
4
【解析】光伏发电设备主要由光伏支架、光伏组件、 汇流箱、逆变器、微电气设备等组成。光伏支架包
系
括跟踪式支架、固定支架和手动可调支架等。
联
一
唯
2.【单选】风力发电设备安装程序中,塔架安装的紧后工作是 ( )。
A.机舱安装
B.发电机安装
C.叶轮安装
D.电器柜安装
【答案】A
【解析】风力发电机组的安装程序:基础及锚栓安装→塔底变频器、电气柜安装→塔架安装→机舱安
装→发电机安装→叶片与轮毂地面组合→叶轮安装→其他零部件安装→电气设备安装→调试试运行→验
收。
3.【单选】下列设备中,不属于光热发电系统的是( )。
A.汇流箱
B.反射镜
第 52 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.集热器
D.热交换器
【答案】A
【解析】光热发电设备包括集热器设备、热交换器、汽轮发电机等设备,其中槽式光热发电的集热器
由集热器支架(驱动塔架、支架)、集热器系统设备(驱动轴、悬臂、反射镜、集热管、集热管支架、管
道支架等)、换热器系统设备和发电常规岛设备组成。塔式光热发电的集热设备由镜场设备(包括反射镜
和跟踪设备)、吸热塔钢结构、集热塔(吸热塔)、热储存设备、热交换设备和发电常规岛设备组成。
4.8 冶炼设备安装技术
4.8.1 炼铁与炼钢设备安装技术 8
7
1
1.【单选】高炉冷却壁通球试验合
4
格9后应进行压力试验,试验压力应为工作压力的( )倍。
8
3
信
A.1.1
微
系
B.1.15 联
题
C.1.5 押
准
D.1.25 精
【答案】C
【解析】冷却壁通球试验合 格后应进行压力试验,试验压力应为工作压力的1.5倍,应稳压10min, 再
将压力降至工作压力,停压30min ,以压力不降、无渗漏为合格。
4.8.2轧机设备安装技术
1.【单选】下列不属于轧机机架吊装方 法的是( )。
A.桥式起重机吊装法
B.移动式起重机吊装法
C.接轴法
1
7
8
9
D.专用起重装置吊装法 8 4
信
3
【答案】C 微
系
【解析】轧机机架吊装方法有桥式起重机吊装法、移动式 起重机吊装联法、专用起重装置吊装法等。
一
2.【单选】轧机设置安装时要求,达到二级安装精度的是( )。 唯
A.焊管轧机
B.平整机
C.管材连轧机
D.板带轧机
【答案】A
【解析】按轧机设备安装精度等级可分为I、Ⅱ两级:I级精度项目应包含板带轧机、粗轧与精轧的带
材连轧机、平整机、管材连轧机、高速线材轧机、棒材轧机、型材连轧机、中厚板成品轧机等;Ⅱ级精度
项目应包含开坯机、钢坯轧机、穿孔机、焊管轧机等。
4.8.3 炉窑砌筑施工技术
1.【多选】下列关于耐火喷涂料施工技术要求的说法,错误的是( )。
A.喷涂方向与受喷面成60°~75°夹角
B.大面积喷涂应分单元连续进行
第 53 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.喷涂料应采用半干法喷涂
D.施工中断时,宜将接槎处做成直槎
E.喷嘴与喷涂面的距离宜为2m,喷嘴应不断地进行螺旋式移动,使粗细颗粒分布均匀
【答案】AE
【解析】A正确说法为:喷涂方向应垂直于受喷面。
E正确说法为:喷嘴与喷涂面的距离宜为1~1.5m,喷嘴应不断地进行螺旋式移动,使粗细颗粒分布均
匀。
2.【单选】下列关于烘炉的说法中,错误的是( )。
A.烘炉前应先烘烟囱及烟道
B.机电设备单机试运转合格后烘炉
C.必须按烘炉曲线烘炉
D.耐火浇注料内衬应按规定养护后,方8 可进行烘炉
7
1
9
【答案】B
8
4
3
信
【解析】烘炉的技术要求 微
系
(1)烘炉应在机电设备联联合试运行及调整合格后进行。
题
(2)耐火浇注料内衬应押按规定养护后,方可进行烘炉。
准
(3)烘炉应制定烘炉精曲线和操作规程。其主要内容包括烘炉期限、升温速度、恒温时间、最高温度、
更换加热系统的温度、烘炉措 施、操作规程及应急预案等。烘炉后需降温的炉窑,在烘炉曲线中应注明降
温速度。
(4)烘炉必须按烘炉曲线进行。烘炉过程中,应测定和测绘实际烘炉曲线。烘炉时应做详细记录 。
(5)烘炉前应先烘烟囱及烟道。 工业炉在投入生产前必须烘干、烘透。
第2篇 机电工程相关法规与标准
第5章 相关法规
8
5.1 计 量的规定 9 1 7
8
4
信
3
微
系
5.1.1 施工计量器具的管理规定 联
一
1.【单选】用于工艺控制、质量检测及物资管理的B类计量 器 具是 唯( )。
A.立式光学计
B.钢直尺
C.自准直仪
D.水准仪
【答案】D
【解析】立式光学计、自准直仪属于A类计量器具;钢直尺属于C类计量器具;水准仪属于B类计量
器具。
5.1.2 施工计量器具的使用要求
1.【单选】由使用单位自己或委托具有社会公用计量标准的计量检定机构,依法进行的检定是( )。
A.强制检定
B.非强制检定
C.仲裁检定
第 54 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.使用检定
【答案】B
【解析】非强制检定的计量器具可由使用单位依法自行定期检定,本单位不能检定的,由有权开展量
值传递工作的计量检定机构进行检定
2.【单选】强制检定的计量器具范围不包括( )。
A.社会公用计量标准器具
B.部门和企业、事业单位使用的工作计量器具
C.用于贸易结算、安全防护的计量器具
D.用于环境监测的计量器具
【答案】B
【解析】强制检定的计量器具范围有:社会公用计量标准器具;部门和企业、事业单位使用的最高计
量标准器具;用于贸易结算、安全防护、8医 疗卫生、环境监测等方面的列入计量器具强制检定的工作计量
7
1
9
器具。 4
8
3
信
微
系
联
题 5.2 建设用电及施工的规定
押
准
精
5.2.1 建设用电的规定
1.【单选】下列关于临时用 电的检查验收的说法中错误的是( )。
A.临时用电工程安装完毕后, 应由安全部门组织检查验收
B.临时用电安全技术档案应由主管 现场的电气技术人员建立与管理
C.临时用电工程应定期检查,施工现场 每季一次,基层公司每年一次
D.检查情况应做好记录,并由相关人员签 字确认
【答案】C
【解析】【内容考查】用电安全规定 8
1
7
9
【选项分析】临时用电工程安装完毕后,应由安全 部门组织检查验收。临时8 4用电安全技术档案应由主
信
3
管现场的电气技术人员建立与管理;临时用电工程应定期 检查。施工现场每微月一次,基层公司每季一次;
系
检查情况应做好记录,并要由相关人员签字确认。 联
一
5.2.2 电力设施保护区施工作业的规定 唯
1.【单选】220kV的架空电力线路的边线延伸距离是( )m。
A.5
B.10
C.15
D.20
【答案】C
【解析】电力设施保护范围和保护区
各级电压导线的边线延伸距离:
序号 电压(kV) 延伸距离(m)
1 1~10 5
2 35~110 10
第 55 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3 154~330 15
4 500 20
5.3 特种设备的规定
5.3.1 特种设备的分类
1.【多选】特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的设备,包括( )。
A.场(厂)内专用机动车辆
B.铁路机车
C.压力容器
D.压力管道 8
7
1
E.起重机械
8
4 9
3
信
【答案】ACDE
微
系
【解析】特种设备是指对人联身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电
题
梯、起重机械、客运索道、押大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆,以及法律、行政法规规定的其他特
准
种设备。 精
5.3.2 特种设备制造、安 装、改造及维修的规定
1.【多选】关于承压类特种设备许可制度的说法,正确的有( )。
A.固定式压力容器安装不单独 许可
B.各类气瓶安装无需许可
C.压力容器改造需单独许可
D.压力容器重大修理需单独许可
E.锅炉安装许可由国家市场监督管理部门实施
【答案】AB
1
7 8
9
【解析】固定式压力容器安装不单独进行许可,各 类 气瓶充装无需许可。
信
故
3
8选
4
项A、B正确。压力容器
改造和重大修理由取得相应级别制造许可的单位进行,不单 独进行许可。故选微项C、D错误。锅炉安装(含
系
修理、改造)(A、B)、长输管道安装(GA2)、公用管道安装 (GB1、 一G 联 B2)、工业管道安装(GC1、GC2、
唯
GCD)的许可由省级市场监督管理部门实施。故选项E错误。
第6章 相关标准
6.1 建筑机电工程设计与施工标准
1.【多选】灯具安装高度较低的房间宜采用()。
A.LED光源
B.细管径直管形三基色荧光灯
C.大功率细管径直管形荧光灯
D.金属卤化物灯
E.高压钠灯
【答案】AB
第 56 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【解析】照明光源的选择要求:
①灯具安装高度较低的房间宜采用LED光源、细管径直管形三基色荧光灯。
②灯具安装高度较高的场所宜采用LED光源、金属卤化物灯、高压钠灯或大功率细管径直管形荧光灯。
③重点照明宜采用LED光源、小功率陶瓷金属卤化物灯。
④室外照明场所宜采用LED光源、金属卤化物灯、高压钠灯。
⑤照明设计不应采用普通照明白炽灯,对电磁干扰有严格要求,且其他光源无法满足的特殊场所除外。
6.2 工业机电工程设计与施工标准
1.【单选】汇流箱进线端及出线端与汇流箱地端绝缘电阻不应小于( )MΩ。
A.10
8
7
1
B.15 4 9
8
3
信
C.5
微
系
D.20 联
题
【答案】D 押
准
【解析】汇流箱进线精端及出线端与汇流箱地端绝缘电阻不应小于20MΩ。
第3篇 机电工程项目 管理实务
第7章 机电工程企业资 质与施工组织
7. 1 机电工程施工企业资质
1.【单选】下列不属于机电工程施工总承包 资质标准要求的是( )。
A.企业的净资产
8
1
7
B.企业的主要人员配置
8
4 9
C.企业的工程业绩
微
信
3
D.企业营业执照 联
系
一
【答案】D 唯
【解析】施工总承包资质标准要求包括企业净资产、主要人员配 置、工程业绩等。
7.2 二级建造师(机电工程)执业范围
1.【单选】下列工程中,不属于机电安装工程专业建造师执业范围的是( )。
A.水电工程
B.环保工程
C.电子工程
D.净化工程
【答案】A
【解析】机电工程项目划分为建筑机电工程项目和工业机电工程项目。
第 57 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(1)建筑机电工程:建筑给水排水与供暖工程、建筑电气工程、通风与空调工程、智能化系统工程、
电梯工程和消防工程等。
(2)工业机电工程:机械制造工程、净化工程、动力站工程、轻纺工业工程、工业炉窑工程、电子工
程、环保工程、起重设备安装工程等。
7.3 施工项目管理机构
1.【单选】下列不属于设备采购合同履行内容的是( )。
A.到货检验
B.施工安装
C.产品交付
8
7
1
D.缺失处理
4
9
8
3
【答案】C 信
微
系
【解析】设备采购合同履行内容有设备监造,到货检验,损坏、缺失处理,施工安装,试运行服务等。
联
题
材料采购合同履行内容有产品押交付、检验依据、产品数量验收、质量检验等。
准
精
7.4 施工组织设计
7.4.1 施工组织设计的编制与实施
1.【多选】施工组织设计交底的内容 包括( )。
A.工程特点
B.操作方法
C.主要施工工艺
8
1
7
D.施工程序
8
4 9
E.施工进度安排
微
信
3
【答案】ACE 联
系
一
【解析】施工组织设计交底的内容包括:工程特点、难点; 主要施唯工工艺及施工方法;施工进度安排;
项目组织机构设置与分工;质量、安全技术措施等。
2.【单选】单位工程施工组织设计由( )审批。
A.施工单位技术负责人
B.施工单位项目负责人
C.施工单位项目技术负责人
D.施工单位负责人
【答案】A
【解析】单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人审批。
7.4.2 施工方案的编制与实施
1.【多选】施工方案的编制内容包括( )。
A.工程概况
B.施工进度计划
第 58 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.编制依据
D.施工总平面布置
E.主要分部分项工程施工工艺
【答案】ABC
【解析】施工方案的编制内容包括:工程概况、编制依据、施工安排、施工进度计划、施工准备与资
源配置计划、施工方法及工艺要求、质量安全保证措施等内容。
7.4.3 施工技术交底与设计变更
1.【多选】下列属于施工技术交底的依据的是( )。
A.项目质量策划
B.施工组织设计
C.施工方案
D.工程设计文件 8
7
1
9
E.竣工资料
8
4
3
信
【答案】ABCD 微
系
【解析】施工技术交底的依联据:施工组织设计、工程设计文件、项目质量策划、施工方案、施工工艺
题
及质量标准等。 押
准
2.【多选】下列关于精工程变更中,不属于重大设计变更的是( )。
A.工艺方案变化
B.增加单项工程
C.扩大设计规模
D.工程投资影响小
E.局部改进、完善
【答案】DE
【解析】重大设计变更是指变更对项目实施 总工期和里程碑产生影响,或改变工程质量标准、整体设
计功能,或增加的费用超出批准的基础设计概算, 或 增加原批准概算中没有列入的
1
7单8项工程,或工艺方案
9
变化、扩大设计规模、增加主要工艺设备等改变基础设 计范围等原因提出的设计8
4
变更。重大设计变更应按
信
3
照有关规定办理审批手续。“工程投资影响小、局部改进、 完善”属于一般微设计变更。
系
3.【单选】施工单位提出变更申请报( )审核。
一
联
唯
A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.政府监督单位
【答案】C
【解析】施工单位提出变更申请报监理单位审核。
7.4.4 施工资料与信息化管理
1.【单选】下列属于机电工程项目施工技术文件内容的是( )。
A.工程准备阶段文件
B.监理文件
C.竣工验收文件
D.技术交底记录
第 59 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【答案】D
【解析】施工技术文件内容包括:工程技术文件报审表、施工组织设计及施工方案、危险性较大的分
部分项工程施工方案、技术交底记录、图纸会审记录、设计交底记录、设计变更通知单、工程洽商记录、
技术核定单等。
第8章 施工招标投标与合同管理
8.1 施工招标投标
8.1.1 施工招标投标管理要求
1.【单选】技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择,可以采用( )。
A.选择性招标
8
7
1
B.公开招标
4
9
8
3
C.邀请招标 信
微
系
D.均可
联
题
【答案】C 押
准
【解析】有下列情形精之一的,可以邀请招标:(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有
少量潜在投标人可供选择。 (2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。(3)国务院改革
部门和省、自治区、直辖市人 民政府确定的重点项目不适宜公开招标的,经国务院发展改革部门或者省、
自治区、直辖市人民政府批准,可 以进行邀请招标。
2.【多选】下列属于专业资格审查 内容的是( )。
A.类似工程业绩
B.人员状况
C.履行合同任务而配备的施工装备
D.财务状况
1
7
8
9
E.基本资格审查 8 4
信
3
【答案】ABCD 微
系
【解析】资格预审内容包括基本资格审查和专业资格审查 。专业资格联审查是资格审查的重点,主要内
一
容包括:类似工程业绩;人员状况,包括承担本项目所配备的管 理人唯员和主要人员的名单和简历;履行合
同任务而配备的施工装备等;财务状况,包括申请人的资产负债表、现金流量表等。
8.1.2 施工投标条件与程序
1.【单选】投标报价的基础和前提是( )。
A.施工组织设计
B.施工进度计划
C.施工质量标准
D.施工安全措施
【答案】A
【解析】施工组织设计是报价的基础和前提,也是招标人评标时考虑的重要因素之一。
2.【多选】下列关于投标报价澄清或说明的表述中,符合规定的有( )。
A.投标报价澄清或说明应在工程开标后至定标前进行
B.投标报价存在误差需调整投标总价
第 60 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.未按要求完整填写投标报价的,投标人应澄清或说明
D.要求澄清或说明的文件可采用口头形式通知相关投标人
E.投标报价澄清或说明报告应载明澄清或说明工作程序、存在的主要问题等内容
【答案】ACE
【解析】
(1)投标报价澄清或说明应在工程开标后至定标前进行。
(2)投标文件存在算术误差及细微偏差的可按规定修正,但投标总价不得做任何调整,修正报价汇总
后的总价应与投标函内填报的技标总价一致。
(3)投标报价存在合理性疑问的,投标人应作出相应的澄清或说明
(4)未按要求完整(漏报或未报)填写投标报价的,投标人应澄清或说明。
(5)要求澄清或说明的文件应以书面形式发出给相关投标人
(6)投标报价澄清或说明报告应载明8澄 清或说明工作程序、存在的主要问题、要求澄清或说明的问题、
7
1
9
相应回复意见的简述等内容。 4
8
3
信
微
系
联
题 8.2 施工合同管理
押
准
精
8.2.1 施工合同的履约 与实施
1.【多选】属于合同分析的 重点内容的是( )
A.承包人的主要责任
B.合同价格,计价方法和价格补偿 条件
C.工期要求和顺延条件
D.合同变更方式
E.招标方式的分类
【答案】ABCD
1
7
8
9
【解析】合同分析的重点内容 8 4
信
3
(1)合同的法律基础,承包人的主要责任,工程范围 ,发包人的责任。微
系
(2)合同价格,计价方法和价格补偿条件。 联
一
(3)工期要求和顺延及其惩罚条款,工程受干扰的法律后果 ,合 唯同双方的违约责任。
(4)合同变更方式,工程验收方法,索赔程序和争执的解决等。
2.【多选】机电工程施工合同的类型包括( )。
A.单价合同
B.总价合同
C.成本加酬金合同
D.固定总价合同
E.风险分摊合同
【答案】ABC
【解析】机电工程的施工合同可采用单价合同、总价合同、成本加酬金合同等。
3.【单选】分包方对开工、关键工序交验、竣工验收等过程经自行检验合格后,均应事先通知( )组
织预验收。
A.建设单位
第 61 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.设计单位
C.总承包单位
D.监理单位
【答案】C
【解析】分包方对开工、关键工序交验、竣工验收等过程经自行检验合格后,均应事先通知总承包方
组织预验收,认可后再由总承包方代表通知业主组织检查验收。
4.【单选】根据合同实施偏差问题的分析结果,制定并采取的调整措施不包括( )。
A.技术措施
B.经济措施
C.组织措施
D.管理措施
【答案】D 8
7
1
9
【解析】根据合同实施偏差问题的4分析结果,制定并采取调整措施。调整措施可以分为:组织措施、
8
3
信
技术措施、经济措施和合同措施。微
系
5.【单选】下列关于总承包联方的管理的说法,错误的是( )。
题
A.总承包方对分包方及分押包工程,进行施工准备的管理
准
B.总承包方应派代表精对分包方进行管理
C.总承包方按施工合同约 定,为分包方的合同履行提供必要服务
D.总承包方或其主管部门应 及时检查、审核分包方提交的文件资料,提出审核意见并批复
【答案】A
【解析】总承包方对分包方及分包 工程,进行施工全过程的管理,故A错误。总承包方应派代表对分
包方进行管理,并对分包工程施工进行有效 控制和记录,B正确。总承包方按施工合同约定,为分包方的合
同履行提供现场平面布置、临时设施、轴线及 标高测量等方面的必要服务,C正确。总承包方或其主管部门
应及时检查、审核分包方提交的文件资料,提出审 核意见并批复,D正确。
6.【单选】分包方的履行与管理的内容,不包括 ( )。
1
7 8
9
A.分包单位不得再次把工程转包给其他单位
信
3
8
4
B.编制分包工程施工方案 微
系
C.及时向总承包方提供分包工程的有关资料
一
联
唯
D.为分包方提供必要的服务
【答案】D
【解析】分包方的履行与管理
1.分包单位不得再次把工程转包给其他单位。
2.分包方必须遵守总包方各项管理制度。
3.分包方按施工组织总设计编制分包工程施工方案,并报总包方审核。
4.分包方按总承包方的要求,编制分包工程的施工进度计划、预算、结算。
5.及时向总承包方提供分包工程的计划、统计、技术、质量、安全、环境保护和验收等有关资料。
D属于总承包方管理的内容。
8.2.2 施工合同风险防范
1.【单选】下列属于技术风险防范措施的是( )。
A.严格控制设备质量
第 62 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.提高项目精细化管理能力
C.编制防范风险预案
D.选择有资信承包商
【答案】A
【解析】技术风险及防范措施
(1)技术风险主要指设计、设备、施工所采用的标准、规范。
(2)防范措施:在施工过程中严格控制设备质量和施工质量,关键技术采用国内成熟的设计、设备、
施工技术。
8.2.3 合同变更与施工索赔
1.【单选】机电工程项目索赔的处理过程,下列排序正确的是( )。
A.意向通知→索赔报告的编写→资料准备→索赔报告的提交→索赔报告的评审→索赔谈判→争端的解决
B.意向通知→资料准备→索赔报告的编8 写→索赔报告的提交→索赔报告的评审→索赔谈判→争端的解决
7
1
9
C.意向通知→资料准备→索赔报告
8
的4编写→索赔报告的评审→索赔报告的提交→索赔谈判→争端的解决
3
信
D.意向通知→资料准备→索赔微报告的编写→索赔报告的提交→索赔谈判→索赔报告的评审→争端的解决
系
【答案】B 联
题
【解析】机电工程项目押索赔的处理过程:意向通知→资料准备→索赔报告的编写→索赔报告的提交→
准
索赔报告的评审→索赔谈精判→争端的解决。
2.【多选】下列工程项目 索赔发生的原因中,属于不可抗力因素的有( )。
A.合同条文不全
B.设计图纸错误
C.地震
D.洪水
E.疫情
【答案】CDE
【解析】机电工程项目索赔发生的原因
1
7 8
9
(1)合同当事方违约,不履行或未能正确履行合同 义务与责任。
信
3
8
4
(2)合同条文错误,如合同条文不全、错误、矛盾, 设计图纸、技术规微范错误等。
系
(3)合同变更。
一
联
唯
(4)不可抗力因素。如恶劣气候条件、地震、疫情、洪水等 。
3.【多选】索赔的分类,属于按索赔发生的原因分类的是( )。
A.延期索赔
B.施工索赔
C.商务索赔
D.施工加速索赔
E.工程范围变更索赔
【答案】ADE
【解析】按索赔发生的原因分:延期索赔、工程范围变更索赔、施工加速索赔和不利现场条件索赔。
4.【单选】下列关于索赔成立的前提条件,说法错误的是( )。
A.与合同对照,事件已造成了承包商工程项目成本的额外支出
B.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包商的行为责任或风险责任
第 63 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.承包商按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告
D.与合同对照,事件已造成了承包商工程项目成本的间接工期损失
【答案】D
【解析】索赔成立的前提条件,应该同时具备以下三个前提条件:
(1)与合同对照,事件已造成了承包商工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。
(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包商的行为责任或风险责任。
(3)承包商按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
应该是“直接工期损失”故D错误。
第9章 施工进度管理
9.1 施工进度计划
8
7
1
9
4
8
3
1.【多选】机电工程采用横道图信来表示施工进度计划时的优点有( )。
微
系
A.便于实际进度与计划进度
联
比较
题
B.便于看出影响工期的关押键工作
准
C.便于计算劳动力的精需要量
D.便于计算材料和资金 的需要量
E.便于施工进度的动态控制
【答案】ACD
【解析】横道图计划编制方法简单 ,便于实际进度与计划进度比较,便于计算劳动力、机具、材料和
资金的需要量。
2.【单选】能够明确的表达机电工程项目 施工进度计划的各项工作之间的逻辑关系的是( )。
A.横道图
B.网络图
1
7
8
9
C.流水作业图 8 4
信
3
D.线形图 微
系
【答案】B 联
一
【解析】网络图施工进度计划(双代号)能够明确表达各项 工作唯之间的逻辑关系,通过网络计划时间
参数的计算,可以找出关键线路和关键工作,也可以明确各项工作的机动时间;网络计划可以利用计算机
进行计算、优化和调整。
9.2 施工进度控制
1.【多选】影响施工计划进度的原因,下列不属于设计单位的原因的是( )。
A.施工图纸提供不及时
B.图纸修改
C.建设资金没有落实
D.工程款不能按时交付
E.项目管理混乱
第 64 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【答案】CDE
【解析】设计单位的原因:施工图纸提供不及时或图纸修改,造成工程停工或返工,影响计划进度。
“建设资金没有落实”、“工程款不能按时交付”属于建设单位原因;“项目管理混乱”属于施工单位原
因。
2.【多选】下列进度控制措施中,属于组织措施的是( )。
A.明确工程现场进度控制人员及其分工
B.建立进度信息沟通网络
C.施工中及时办理工程预付款
D.对工期提前给予奖励
E.建立机电工程图纸会审制度
【答案】ABE
【解析】组织措施 8
7
1
9
①确定机电工程施工进度目标,建4立进度目标控制体系:明确工程现场进度控制人员及其分工;落实
8
3
信
各层次的进度控制人员的任务和责微任。
系
②建立工程进度报告制度,联建立进度信息沟通网络,实施进度计划的检查分析制度。
题
③建立施工进度协调会押议制度,包括协调会议举行的时间、地点、参加人员等。
准
④建立机电工程图纸精会审、工程变更和设计变更管理制度。
第10章 施工质量管理
10.1 施工质量控制
1.【单选】下列不属于事后控制内容的是 ( )。
A.竣工质量检验控制
B.隐蔽工程质量控制
1
7
8
9
C.工程质量文件审核与建档 8 4
信
3
D.回访和保修 微
系
【答案】B 联
一
【解析】事后控制:(1)竣工质量检验控制。(2)工程质 量 评 定唯。(3)工程质量文件审核与建档。
(4)回访和保修。其中ACD均属于事后控制,B属于事中控制。故答案为B。
2.【单选】由施工方和监理方质检人员共同检查并确认的是( )。
A.A级控制点
B.B级控制点
C.C级控制点
D.D级控制点
【答案】B
【解析】根据各控制点对工程质量的影响程度,分为A、B、C三级。
A级控制点:影响装置、设备的安全运行、使用功能或运行后出现质量问题时必须停车才可处理或合
同协议有特殊要求的质量控制点,必须由施工、监理和业主三方质检人员共同检查确认并签证。
B级控制点:影响下道工序质量的质量控制点,由施工、监理双方质检人员共同检查确认并签证。
C级控制点:对工程质量影响较小或开车后出现问题,可随时处理的次要质量控制点,由施工方质检人
第 65 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
员自行检查确认。
3.【单选】质量控制点明细表应包括( )。
A.控制系统和控制环节的名称及责任人
B.工程项目的总体进度计划
C.项目经理的个人资质证书编号
D.公司的年度质量目标
【答案】A
【解析】质量控制点明细表应包括:控制系统和控制环节的名称及责任人,控制点的名称、控制级别
和责任人,记录表编号及名称等。
4.【单选】项目经理在组织编制项目质量计划时,应当依据( )。
A.企业文化和价值观
B.项目合同及施工总体策划 8
7
1
9
C.个人经验和直觉判断
8
4
3
信
D.竞争对手的质量标准 微
系
【答案】B 联
题
【解析】质量计划是质押量策划的输出文件。项目质量计划由项目经理组织编制。编制时应以项目合同
准
及施工总体策划为依据,精将企业管理手册、程序文件要求落实到项目管理上,提出具体的操作要求及应对
措施。
10.2 施工质量检验
1.【单选】下列不属于现场质量检查方法 的是( )。
A.目测法
B.实测法
1
7
8
9
C.量尺法 8 4
信
3
D.试验法 微
系
【答案】C 联
一
【解析】现场质量检查的方法主要有目测法、实测法、试验 法等。唯
2.【单选】下列不属于现场质量检查的是( )。
A.施工中的检查
B.工序交接检查
C.隐蔽工程的检查
D.停工后复工的检查
【答案】A
【解析】现场质量检查的内容包括开工前的检查,工序交接检查,隐蔽工程的检查,停工后复工的检
查,分项、分部工程完工后检查,成品保护的检查。
3.【单选】“三检制”中需要专职质量管理人员检查的是( )。
A.自检
B.专检
C.互检
第 66 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.全检
【答案】B
【解析】“三检制”是指操作人员的“自检”“互检”和专职质量管理人员的“专检”相结合的检验
制度。它是施工企业确保现场施工质量的一种有效的方法。
10.3 施工质量问题和质量事故处理
1.【单选】事故报告后出现新情况,以及事故发生之日起( )日内伤亡人数发生变化的,应当及时补
报。
A.7
B.15
8
7
1
C.30 4 9
8
3
信
D.45
微
系
【答案】C
联
题
【解析】事故报告后出押现新情况,以及事故发生之日起30日内伤亡人数发生变化的,应当及时补报。
准
故答案为C。 精
2.【多选】属于质量事 故调查报告内容的是( )。
A.事故项目及各参建单位概 况
B.事故发生经过和事故救援情 况
C.事故造成的人员伤亡
D.事故发生的原因和事故性质
E.事故初步估计的间接经济损失
【答案】ABCD
【解析】事故调查报告应当包括下列内容: 8
1
7
9
(1)事故项目及各参建单位概况; 8 4
信
3
(2)事故发生经过和事故救援情况; 微
系
(3)事故造成的人员伤亡和直接经济损失; 联
一
(4)事故项目有关质量检测报告和技术分析报告; 唯
(5)事故发生的原因和事故性质;
(6)事故责任的认定和事故责任者的处理建议;
(7)事故防范和整改措施。
事故调查报告应当附具有关证据材料。事故调查组成员应当在事故调查报告上签名。
第11章 施工成本管理
11.1 施工成本构成
1.【单选】按工程费用构成要素划分,建筑安装工程成本费用不包括( )。
A.人工费
B.材料费
第 67 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.增值税
D.措施项目费
【答案】D
【解析】按工程费用构成要素划分,建筑安装工程成本费用包括:人工费、材料费、机械费、企业管
理费、利润和增值税;可以按照工程的施工图,采用工料单价法进行成本费用的核算。
11.2 施工成本控制
1.【多选】成本控制的依据包括( )。
A.合同文件
B.施工组织设计
8
7
1
C.进度报告
4
9
8
3
D.施工单位的施工经验 信
微
系
E.质量目标
联
题
【答案】AC 押
准
【解析】本题考查的精是施工成本计划的实施。成本控制的依据有:合同文件、成本计划、进度报告、
工程变更与索赔资料、各种 资源的市场信息等。
2.【多选】降低项目施工成 本的组织措施有( )。
A.将成本责任分解到各岗位
B.新型施工机具应用
C.确定合理的工作流程
D.合理堆放现场材料
E.采取必要的风险对策
【答案】AC
1
7
8
9
【解析】“新型施工机具应用”属于技术措施;“ 合理堆放现场材料”属于8 4经济措施;“采取必要的
信
3
风险对策”属于合同措施。 微
系
3.【多选】下面成本控制中,属于施工阶段成本控制的是 ( )。 联
一
A.确定项目的成本目标,下达给现场施工项目部 唯
B.制定科学先进、经济合理的施工方案
C.定期检查各责任部门和责任者的成本控制情况
D.计算月度成本,分析月度预算成本与实际成本的差异
E.及时办理工程结算
【答案】CD
【解析】
施工阶段:
①按目标成本落实劳务队伍、专业分包和主要材料设备的招标采购。
②加强施工任务单和限额领料单的管理;将施工任务单和限额领料单的结算资料与施工预算进行核对
分析。
③优化施工组织程序,合理安排施工工序、作业面,科学安排各劳务队伍、各类材料,尤其是设备、
各专业大型施工机械的进场时间,加强施工劳务实名制管理和大型施工机械的保养维护,做到人员、机械
第 68 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
不窝工、不停工,材料设备供应及时、库存适度,提高劳动生产效率。
④加强施工过程中信息收集, 如每日施工日志、阶段性验收报告、影像资料、劳务考勤打卡资料、签
证资料、工程指令、设计变更通知单等,注意工程变更,做好变更的成本核算、过程索赔和签证的签订,
关注现场施工条件变化对成本控制的影响,为后期结算提供强有力的依据。
⑤经常检查对外经济合同的履行情况,不符合要求时,应根据合同规定向对方索赔;对缺乏履约能力
的单位,要采取断然措施,立即中止合同,并另找可靠的合作单位,以免影响施工,造成经济损失。
⑥定期检查各责任部门和责任者的成本控制情况。
⑦做好月度成本原始资料的搜集和整理,正确计算月度成本,分析月度预算成本与实际成本的差异,
充分注意并分析不利差异产生的原因,采取有效的纠偏措施。
第 12 章 施工安全管理
8
7
1
9
4
8
3
信
微 12.1 施工现场安全管理
系
联
题
押
准
1.【单选】( )应精为工程项目安全生产第一责任人,应负责分解落实安全生产责任。
A.项目经理
B.项目技术负责人
C.项目安全经理
D.项目总工程师
【答案】A
【解析】项目经理应为工程项目安全生 产第一责任人,应负责分解落实安全生产责任,实施考核奖惩,
实现项目安全管理目标。
2.【多选】分包人安全生产责任应包括( )。 8
1
7
A.履行分包合同规定的安全生产责任
8
4 9
信
3
B.服从安全生产管理 微
系
C.及时报告伤亡事故并参与调查 联
一
D.在分包合同中明确安全生产责任和义务 唯
E.提出安全管理要求并认真监督检查
【答案】ABC
【解析】分包人安全生产责任应包括:分包人对其所承担工作任务相关的安全工作负责,认真履行分
包合同规定的安全生产责任;遵守承包人的相关安全生产制度,服从承包人的安全生产管理,及时向承包
人报告伤亡事故并参与调查,处理善后事宜。选项ABC属于分包人安全生产责任,DE属于承包人对分包人
的安全生产责任。
3.【单选】生产经营单位要对本单位的重大危险源建立重大危险源管理档案,并在每年( )底前送当
地县级以上人民政府安全生产监督管理部门备案。
A.3月
B.6月
C.9月
D.12月
第 69 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【答案】A
【解析】施工单位要对本单位的重大危险源进行登记建档,建立重大危险源管理档案,并按照国家和
地方有关部门重大危险源申报登记的具体要求,在每年3月底前将有关材料报送当地县级以上人民政府安
全生产监督管理部门备案。
12.2 施工安全实施要求
1.【多选】生产经营单位应急预案分为( )。
A.综合应急预案
B.专业应急预案
C.综合处置措施
8
7
1
D.专项应急预案
4
9
8
3
E.现场处置方案 信
微
系
【答案】ADE
联
题
【解析】生产经营单位押应急预案分为:综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案。
准
2.【单选】下列关于精事故调查的说法,错误的是( )。
A.特别重大事故由国务 院或由国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查
B.重大事故由省级人民政府 负责调查
C.一般事故由市级人民政府负 责调查
D.未造成人员伤亡的一般事故,县 级人民政府也可委托事故发生单位组织调查组进行调查
【答案】C
【解析】特别重大事故由国务院或由国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查;重大事故、较大
事故、一般事故分别由省级、市级、县级人民政 府负责调查。
第13章 绿色施工及现场环境管理
1
7
8
9
8
4
信
3
13.1 绿色 施 工 系 微
联
一
唯
1.【单选】下列属于节材与材料资源利用技术要点的是( )。
A.管道打压采用循环水
B.对工程成品采取保护措施
C.共享施工机具资源
D.化学品存放处采取隔离措施
【答案】B
【解析】选项A属于节水与水资源利用技术要点,选项C属于节能与能源利用技术要点,选项D属于
节地与施工用地保护技术要点。
2.【单选】单位工程绿色施工评价应由( )书面申请,在工程竣工前进行评价。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
第 70 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.设计单位
【答案】B
【解析】单位工程绿色施工评价应由施工单位书面申请,在工程竣工前进行评价。
13.2 施工现场环境管理
1.【多选】绿色施工的土壤保护措施包括( )。
A.因施工造成的裸土应及时覆盖
B.现场道路、加工区、材料堆放区宜及时进行地面硬化
C.采用隔水性能好的边坡支护技术
D.污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、
8
溢出等现象
7
1
E.施工后应恢复施工活动破坏的植
4
被9
8
3
【答案】ADE 信
微
系
【解析】土壤保护包括:( 联1)保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土应及时覆盖;
题
(2)污水处理设施等不发生押堵塞、渗漏、溢出等现象;(3)防腐保温用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材
准
料等应妥善保管,对现场精地面造成污染时应及时进行清理;(4)对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的
单位处理,不能作为建筑垃 圾外运;(5)施工后应恢复施工活动破坏的植被。故答案为ADE。B属于养成
控制,C属于水污染控制。
2.【多选】下列关于施工现场 通道及安全防护措施的说法,正确的是( )。
A.消防通道必须建成环形或足以能 满足消防车回车条件,且宽度不小于3m
B.场区人行道应标识清楚,并与主路之 间采取隔离措施
C.所有施工场点标识出人行通道并用隔离 布带隔离
D.高2m以上平台必须安装护栏
E.所有吊装区必须设立警戒线,并用隔离布带隔 离,标识明显
1
7
8
9
【答案】BCDE 8 4
信
3
【解析】消防通道必须建成环形或足以能满足消防车回 车条件,且宽度微不小于4m,故A错误。
系
第14章 机电工程施工资源与协调管理 联
一
唯
14.1 施工资源管理
14.1.1 人力资源管理
1.【单选】( )根据项目大小和具体情况,按分部、分项工程和专业配备。
A.项目经理
B.项目副经理
C.项目总工
D.项目部技术人员
【答案】D
【解析】项目部技术人员:根据项目大小和具体情况,按分部、分项工程和专业配备。
2.【单选】下列不属于项目部现场施工管理人员的是( )。
第 71 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.施工员
B.安全员
C.项目经理
D.质量员
【答案】C
【解析】项目部现场施工管理人员:施工员、材料员、安全员、机械员、劳务员、资料员、质量员、
标准员等必须经培训、考试、持证上岗。项目部现场施工管理人员的配备,应根据工程项目的需要。施工
员、质量员要根据项目专业情况配备,安全员要根据项目大小配备。
14.1.2 工程材料管理
1.【单选】关于材料进场验收要求不正确的是( )。
A.验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行
B.验收内容包括材料品种、规格、型号8 、质量、数量、证件等
7
1
9
C.要求复检的材料应有取样送检证
8
4明报告
3
信
D.对不符合计划要求或质量不微合格的材料可以暂时接收
系
【答案】D 联
题
【解析】在材料进场时押必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,进行材料的数量和
准
质量验收;验收工作按质精量验收规范和计量检测规定进行;验收内容包括材料品种、规格、型号、质量、
数量、证件等;验收要做好记 录、办理验收手续;要求复检的材料应有取样送检证明报告;对不符合计划
要求或质量不合格的材料应拒绝接收。
14.1.3 施工机具管理
1.【单选】下列关于施工机械设备 操作人员的要求,说法错误的是( )。
A.严格按照操作规程作业,搞好设备日 常维护,保证机械设备安全运行
B.特种作业严格执行持证上岗制度并审查 证件的有效性和作业范围
C.逐步达到本级别“三懂四会”的要求
D.做好机械设备运行记录,填写项目真实、齐全 、准确
1
7 8
9
【答案】C
信
3
8
4
【解析】施工机械设备操作人员的要求: 微
系
(1)严格按照操作规程作业,搞好设备日常维护,保证机 械设备安
一
全
联
运行。
唯
(2)特种作业严格执行持证上岗制度并审查证件的有效性和 作业 范围。
(3)逐步达到本级别“四懂三会”(四懂:懂性能、懂原理、懂结构、懂用途;三会:会操作、会保养、
会排除故障)的要求。
(4)做好机械设备运行记录,填写项目真实、齐全、准确。
14.2 施工协调管理
1.【多选】下列沟通协调内容中,属于施工资源配备协调的有( )。
A.设备材料有序供应
B.专业管线综合布置
C.施工垃圾分类堆放
D.施工机具优化配置
第 72 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
E.工程资金合理分配
【答案】ADE
【解析】与施工资源分配供给的协调
①施工资源分为人力资源、施工机具、施工技术资源、设备和材料、施工资金资源,也称五大生产要
素。
②施工资源分配供给协调要注意符合施工进度计划安排、实现优化配置、进行动态调度、合理有序供
给、发挥资金效益,尤其是资金资源的调度使用对资源管理协调的成效起着基础性的保证作用。
2.【单选】不属于与施工单位有合同契约关系的单位的协调( )。
A.发包单位
B.材料供应单位
C.建筑物出租单位
D.工程设计单位 8
7
1
9
【答案】D
8
4
3
信
【解析】与施工单位有合同契微约关系的单位的协调
系
1)协调的单位 联
题
发包单位、业主及其代押表、监理单位;材料供应单位或个人;设备供应单位;施工机械出租单位;经
准
委托的检验、检测、试验精单位;临时设施场地或建筑物出租单位或个人;其他。
第15章 机电工程试运 行及竣工验收管理
15.1 试运行管理
1.【单选】单机试运行由( )负责组织 实施。
A.建设和生产单位
B.设计方
1
7
8
9
C.监理方 8 4
信
3
D.施工单位 微
系
【答案】D 联
一
【解析】单机试运行由施工单位负责。工作内容包括:负责 编制唯试运行方案,并报建设单位、监理审
批;组织实施试运行操作,做好测试、记录并进行单机试运行验收。
2.【多选】工程中间交接完成包括的内容有( )。
A.“三查四定”的问题整改消缺完毕
B.工程质量验收合格
C.编制的试运行方案或试运转操作规程已经批准
D.影响投料的设计变更项目已施工完
E.施工用临时设施已全部拆除
【答案】ADE
【解析】工程中间交接完成包括的内容:
①“三查四定”(三查:查设计漏项、未完工程、工程质量隐患;四定:对查出的问题定任务、定人
员、定时间、定措施)的问题整改消缺完毕,遗留尾项已处理完。
②影响投料的设计变更项目已施工完。
第 73 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
③现场清洁,施工用临时设施已全部拆除,无杂物,无障碍。
3.【单选】系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试应在设备单机试运转合格后进行。通风系统的
连续试运行应不少于2h,空调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于( )h。
A.24h
B.16h
C.8h
D.12h
【答案】C
【解析】系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试应在设备单机试运转合格后进行。
通风系统的连续试运行应不少于2h,空调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于8h。
4.【单选】通风机、空气处理机组中的风机,叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响,其电
机运行功率应符合设备技术文件的规定。在8 额定转速下连续运转( )h后,滑动轴承与滚动轴承的温升应
7
1
9
符合相关规范要求。 4
8
3
信
A.2 微
系
B.4 联
题
C.6 押
准
精
D.8
【答案】A
【解析】通风机、空气处理机组中的风机,叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响,其电
机运行功率应符合设备技术文件的规定。在额定转速下连续运转2h后,滑动轴承与滚动轴承的温升应符合
相关规范要求。
15. 2 竣工验收管理
8
1
7
9
1.【单选】下列不属于竣工结算价款支付申请内容 的是( )。 8 4
信
3
A.工程竣工结算价款总额 微
系
B.累计未支付的合同价款 联
一
C.应预留的质量保证金 唯
D.实际应支付的竣工结算款金额
【答案】B
【解析】承包人应根据办结的竣工结算文件向发包人提交竣工结算价款支付申请,申请应包括下列内
容:
①工程竣工结算价款总额。
②累计已实际支付的金额。
③应预留的质量保证金。
④实际应支付的竣工结算款金额。
第 74 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第16章 机电工程运维与保修管理
16.1 运维管理
1.【多选】关于工程维护说法正确的是( )。
A.维护保养单位应建立健全机电工程维护保养管理制度
B.维护保养工作前应做好与关联单位的协调沟通工作
C.定期开展的维护保养工作,一般半年或一年一次
D.维护保养单位应取得从事相关维护保养工作的资质许可
E.常规维护保养主要包括系统重要功能及效果的检测、易损部件的更换及设备的全面清理
【答案】ABCD
8
7
1
【解析】系统维护工作包括常规维9护保养和定期维护保养。
4
8
3
(1)常规维护保养 信
微
系
日常开展的维护保养工作,主要包括系统运行效果检查、设备运行状态检查、安全检查以及日常清理
联
题
工作。 押
准
(2)定期维护保养精
定期开展的维护保养工 作,一般半年或一年一次,通常在系统运行的淡季进行,主要包括系统重要功
能及效果的检测、易损部件的更 换及设备的全面清理。
故E错误。
1 6.2 保修与回访管理
1.【单选】供热和供冷系统的保修期为( )。
8
1
7
A.1个采暖期、供冷期
8
4 9
B.2个采暖期、供冷期
微
信
3
C.2个采暖期 联
系
一
D.2个供冷期 唯
【答案】B
【解析】根据《建设工程质量管理条例》的规定,建设工程在正常使用条件下的最低保修期限为:1.
建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。2.电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为2年。
3.供热和供冷系统为2个采暖期、供冷期。4.其他项目的保修期由发包方与承包方约定。
2.【单选】查看机电安装工程使用或投入生产后的运转情况的回访方式是( )回访。
A.技术性回访
B.信息传递方式回访
C.座谈会方式回访
D.巡回式回访
【答案】D
【解析】工程回访的方式:(1)季节性回访。(2)技术性回访。(3)保修期满前的回访。一般是在
保修即将届满前进行回访。(4)信息传递方式回访。采用邮件、电话、传真或电子信箱等。(5)座谈会
第 75 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
方式回访。组织座谈会或意见听取会。(6)巡回式回访。查看机电安装工程使用或生产后的运转情况。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
第 76 页,共 76 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178