文档内容
保密文件
四方 rcu 程序接入南瑞智能辅助监控
平台项目
系统测试报告
软件测试部
2014/08/27四方rcu程序接入南瑞智能辅助监控平台项目系统测试报告
更新历史
编写人 日期 版本号 变更内容
戴世平 2014.08.27 V1.3
第1页四方rcu程序接入南瑞智能辅助监控平台项目系统测试报告
目 录
系统测试报告.................................................................1
1. 引言......................................................................3
2. 测试参考文档..............................................................3
3. 测试设计简介..............................................................3
3.1 测试环境与配置......................................................3
3.2 测试方法............................................................3
4. 测试情况..................................................................3
4.1 测试执行情况........................................................3
4.2 测试覆盖............................................................4
4.3 缺陷的统计..........................................................4
5. 测试结论和建议............................................................5
6. 审批测试报告..............................................................5
第2页四方rcu程序接入南瑞智能辅助监控平台项目系统测试报告
1. 引言
本测试报告为四方特变电工智能电气有限公司(以下简称四方)RCU程序接入南瑞科
技股份有限公司(以下简称南瑞)智能辅助监控平台系统测试报告;本报告目的在于总结测
试阶段的测试以及测试结果分析,描述系统是否达到需求的目的。
本报告预期参考人员包括南瑞测试人员戴世平、四方测试人员程志文 崔赛烨 冯平
本次测试为第三次测试
2. 测试参考文档
《安防平台通信技术规范》;
《江苏省电力公司无人值班变电站安防监控平台操作手册》;
3. 测试设计简介
3.1 测试环境与配置
测试环境:
数据库服务器: 172.26.1.3 server2003 DB2 9.7 (南瑞)
客户端: 172.26.1.6 windows7 (南瑞)
RCU: 172.26.1.X linux(red hat) (四方)
网络: 公司内部局域网 10M/100M (南瑞)
3.2 测试方法
测试软件: 统一平台指令测试(C#版)4.0 无人值守变电站智能安防辅助平台3.2.0
测试方法:使用测试软件抓取报文,对报文进行解析
4. 测试情况
4.1 测试执行情况
测试范围和要求:四方rcu接入平台,要求上传数据
测试版本:V1.3
测试时间: 2014.08.27 9:00—17:00
第3页四方rcu程序接入南瑞智能辅助监控平台项目系统测试报告
测试机构和人员:南瑞测试人员戴世平、四方测试人员程志文 崔赛烨 冯平
4.2 测试覆盖
序号 发送 接收 测试名称 功能/性能指标 是否通过
包类 包类
型 型
1 连接RCU ip地址为172.26.1.10, 是
端口号为9000,测试能否
通过测试软件连接成功
2 601 602 发送心跳 发送心跳指令3s内返回心 是
跳指令并解析为“这是一
个心跳回应包”
3 701 702 对时指令 发送对时指令3s内返回对 否
时指令,并解析为“描述:
成功”
4 1201 1202 预置位 发送指令设置球机预置位 否
5 201 202 获取所有设备 发送获取所有设备指令返 否
回指令包并解析为所有配
置设备“类型、设备ID、通
道号、设备名称、生产厂
家、描述”
6 203 204 获取所有节点 发送获取所有节点指令返 否
回指令包并解析为所有配
置设备的节点信息“类
型、设备ID、节点ID、节点
名称、单位、描述”
7 选择视频厂商和通道 播放视频信息 否
号
8 平台接入 客户端软件接入rcu,是否 否
可以成功接入
9 信息提取 客户端查看rcu下接入设 否
备实时数据
4.3 缺陷的统计
1、填写ip地址、端口号、选择连接,可以可以正常连接并有心跳返回----测试成功
2、发送心跳指令返回指令包、解析为这是一个心跳指令包---测试成功
第4页四方rcu程序接入南瑞智能辅助监控平台项目系统测试报告
3、发送对时指令:无心跳指令包返回---测试不成功
4、预置位:四方rcu不支持图像接入功能,无法测试---测试不成功
5、获取所有设备:可以接收到返回指令包,四方人员无设备配置表无法核对信息---测试不
成功
6、获取所有节点:无法接收到返回指令包---测试不成功
7、视频厂商和通道号播放视频:四方RCU不支持图像接入,无法测试---测试不成功
8、平台接入:虚拟ip地址是可以正常接入,接入四方RCU时显示连接失败---测试不成功
9、平台信息提取:四方RCU无法接入平台,无法测试---测试不成功
5. 测试结论和建议
依据以上测试结果,测试结论为:测试不通过。
建议:四方厂家研发人员对 RCU 程序重新研发。测试之前提交测试设备配置表和设备节
点信息配置表以备核对测试结果
6. 审批测试报告
审批意见:测试不通过
测试人签名:戴世平 签名日期:2014.08.27
第5页