文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
第第0011讲讲
课课程程使使用用说说明明
①会讲解到教材以外的知识点,5%
②讲练结合的目的
强化细节,避开挖坑
③按照章节从前到后的顺序讲解:真题+模拟题
教教材材介介绍绍
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
11..11 常常用用材材料料
1.下列金属材料中,属于有色金属的有( )。
A.铝合金
8
7
1
B.镍合金 4 9
8
3
信
C.铁合金 微
系
D.铜合金 联
一
E.合金钢 唯
【【答答案案】】ABD。
【【解解析析】】有色金属又称为非铁金属,是铁、锰、铬以外的所有金属的统称。
2.常用的气体绝缘材料不包括( )。
A.空气
B.二氧化碳
C.氮气
D.六氟化硫
【【答答案案】】B。
【【解解析析】】气体绝缘材料有空气、氮气、二氧化硫和六氟化硫(SF )等。
6
3.下列塑料中,不属于热塑性塑料的是( )。
A.聚氯乙烯
1 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
B.聚苯乙烯
C.聚丙烯
D.环氧塑料
【【答答案案】】D。
【【解解析析】】热热塑塑性性材料是以热塑性树脂为主体成分,加工塑化成型后具有链状的线状分子结构,受热
后又软化,可以反复塑制成型,如聚乙烯烯、聚氯乙烯烯、聚丙烯烯、聚苯乙烯烯等。所以,D不属于热塑性。
4.常用硅酸盐材料包括( )。
A.水泥
B.陶瓷
C.砌筑材料
D.纤维
E.玻璃棉
【【答答案案】】ABCE。
【【解解析析】】本题考点:硅酸盐材料的类型及应用。常用硅酸盐材料包括:(1)水泥;(2)保温棉;
8
(3)砌筑材料;(4)陶瓷。 7
1
9
4
5.下列采用耐火电缆场所是( 3 8)。
信
微
A.民用建筑 系
联
B.地铁 题
押
准
C.耐高温场所
精
D.大型电站
E.消防救援场所
【【答答案案】】BDE。
【【解解析析】】耐火电缆广泛应用于高层 建筑、地铁、地下商场、大型电站及重要的工矿企业等与防火安
全和消防救生有关的场所。
6.下列属于轻金属的是( )。
A.铝
8
B.铅 1 7
9
8
4
C.钾 信 3
微
D.锆 系
联
E.铜
唯
一
【【答答案案】】AC。
【【解解析析】】有色金属可分为重金属、轻金属、贵金属及稀有金属。
(1)轻轻金属:如铝铝、、镁镁、、钾钾、、钠钠、、钙钙、锶、钡等。
(2)重重金属:如铜铜、镍、钴、铅铅、锌锌、锡锡、锑、铋、镉、汞等。
BBEE属属于于重重金金属属,,DD属属于于稀稀有有金金属属。。
7.下列气体中,可用作气体绝缘材料的有( )。
A.氯气
B.二氧化硫
C.空气
D.五氧化二磷
E.六氟化硫
【【答答案案】】BCE。
2 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
【【解解析析】】气体绝缘材料有空气、氮气、二氧化硫和六氟化硫等。
8.采暖管道一般采用内层为交联聚乙烯的( )。
A.镀锌管
B.无缝钢管
C.硬聚氯乙烯管
D.铝塑复合管
【【答答案案】】D。
【【解解析析】】本题考查的是机电工程中常用的非金属材料使用范围。铝塑复合管内塑料采用交联聚乙
烯,适用于供暖及高压用管。
11..22 常常用用设设备备
1.隔离开关的组成不包括( )。
A.刀闸
B.负荷开关
C.接地开关
8
D.接地刀闸 7
1
9
4
【【答答案案】】C。 3 8
信
微
【【解解析析】】隔离开关:用于在电系路中隔离电源或设备,确保维护人员的安全。
联
类型:包括刀闸、负荷开题关、接地刀闸等。
押
准
锅炉的性能及主主要要参参数数 【【1177单单】】
精
主要参数:
①蒸发量:②压力 ③温度 。④受受热热面面蒸蒸发发率率⑤受受热热面面发发热热率率⑥锅炉热热效效率率
锅炉受热面蒸发率或发热率是 反映锅炉工作强强度度的的指指标标 。。
2.用于控制电路的开关动作,实现 远程控制和保护功能的是( )设备。
A.继电器
B.负荷开关
C.接地开关
8
D.隔离开关 1 7
9
8
4
【【答答案案】】A。 信 3
微
【【解解析析】】继电器:用于控制电路的开关动作,实现远程 控制和保护功系能。
联
3.调整电动机的运行速度,实现无级调速的是( )设 备。
唯
一
A.整流器
B.变频器
C.软启动器
D.功率放大器
【【答答案案】】B。
【【解解析析】】变频器是一种改变交流电源频率的电器,主要由整流单元、滤波单元、逆变单元、控制单
元四部分组成。其原理是基于电子器件对电源电压进行高频率开关控制,通过脉宽调制技术(PWM)将直
流电压转换成可变频率的交流电源。例如,通过变频器改变电源的电压和频率,调整电动机的运行速
度,实现无级调速。
4.压缩机性能参数包括( )。
A.容积
B.转速
3 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
C.流量
D.扬程
E.吸气压力
【【答答案案】】ACE。
【【解解析析】】压缩机性能参数包括容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率、输入功率、输出功
率、性能系数等。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
5.下列风机中,属于按照排联气压强划分的是( )。
题
A.通风机 押
准
B.混流式风机 精
C.轴流式风机
D.单级风机
【【答答案案】】A。
【【解解析析】】按照排排气气压压强强的不同划分, 可分为:通通风风机机、、鼓鼓风风机机、、压压气气机机;
按照气体在旋转叶轮内部流动方向划分 ,可分为:离心式风机、轴流式风机、混流式风机;
按照结构形式划分,可分为:单级风机、多级风机。
6.在机电工程设备中,关于泵的描述中,正确的是( )。
8
1
7
A.泵属于专用工程设备
8
4 9
信
3
B.离心泵、轴流泵、混流泵是按工作原理的分类
微
系
C.容积是泵的性能参数之一 联
一
D.一幢98m高的建筑,其消防水泵扬程应在130m以上 唯
【【答答案案】】D。
【【解解析析】】AA错错误误,,泵属于通用工程设备;BB错错误误,,根据泵的叶轮和流道结构特点的不同,叶轮式泵分
为离心泵、轴流泵、混流泵和旋涡泵等;;CC错错误误,,泵的参数有流量、扬程、功率、效率、转速、必需汽蚀
余量等。
7.汽轮机组属于( )。
A.火力发电设备
B.潮汐发电设备
C.风力发电设备
D.光伏发电系统
【【答答案案】】A。
【【解解析析】】汽轮机、锅炉属于火力发电设备。
总总结结::
4 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
火力发电设备 锅炉、汽轮机、汽轮发电机等。
风力发电分类 按驱驱动动方方式式分:直驱式、双馈式
电电力力设设备备
光伏发电设备 独独立立光伏发电系统、并并网网光伏发电系统和分分布布式式光伏发电系统
核电设备 包括核核岛岛设备、常常规规岛岛设备、辅辅助助系统设备
8.变频器是一种改变交流电源频率的电器包括( )组成。
A.逻辑单元
B.滤波单元
C.整流单元
D.逆变单元
E.放大单元
【【答答案案】】BCD。
8
7
1
【【解解析析】】变频器是一种改变交流电4 9源频率的电器,主要由整流单元、滤波单元、逆变单元、控制单
8
3
信
元四部分组成。 微
系
9.下列变压器属于按绕组数联量划分的是( )。【25年改】
题
A.自冷式 押
准
精
B.油浸式
C.自耦式
D.整流变压器
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】按冷却介质分油浸式、干式 、充气式。
CC属属于于按按照照绕绕组组数数量量分分类类,,DD属属于于按按照照用用 途途分分类类。。AA属属于于冷冷却却方方式式分分类类。。
10.下列属于变压器性能参数的是( ) 。
A.额定容量 8
1
7
9
B.空载损耗
8
4
信
3
C.额定电压 微
系
D.冲击电流 联
一
唯
E.电流比
【【答答案案】】ABC。
【【解解析析】】变压器的主要技术参数有额定容量、工作频率、额定电压、电压比、效率、空载电流、空
载损耗等。
11.实现整个启动过程中无冲击而平滑的启动电动机的是( )。
A.整流器
B.逆变器
C.断路器
D.软启动器
【【答答案案】】D。
【【解解析析】】软启动器是软启动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的控制装置;实现整个启动
5 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
过程中无冲击而平滑的启动电动机。
软启动器启动方式有:限流启动、斜坡电压启动、转矩控制启动、转矩加突跳控制启动、电压控制
启动等。
12.下列设备中,属于通用机械设备的有( )。
A.活塞泵
B.鼓风机
C.滚柱输送机
D.汽轮机
E.变压器
【【答答案案】】ABC。
【【解解析析】】本题考点:机电工程常用工程设备。机电工程项目通用机械设备是指通用性强、用途较广
泛的机械设备。主要有:泵、风机、压缩机、输送设备。
第第0022讲讲
8
教教材材介介绍绍 1 7
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
22..11 测测量量技技术术 唯
全部数据展示:
1.当采用钢尺量距时,其丈量长度20m≤L≤80m。
2.一段架空送电线路,其测量视距长度,不宜超过400m。
3.相邻安装基准点高差应在0.5mm以内。
1.常用于设备安装标高控制的测量仪器是( )。
A.水准仪
B.经纬仪
C.全站仪
D.和像仪
【【答答案案】】A。
【【解解析析】】水准仪的应用范围。主要应用于建筑工程测量控制网标标高高基准点的测设及厂房、大型设备
6 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
基础沉沉降降观察的测量。
2.连续生产线上的设备安装标高测量应选用( )基准点。
A.简单标高
B.预埋标高
C.中心标板
D.木桩式标高
【【答答案案】】B。
【【解解析析】】简简单单的的标高基准点一般作为独独立立设备安装的基准点;预预埋埋标高基准点主要用于连连续续生产线
上的设备在安装时使用。
3.关于长距离输电线路铁塔基础设施测量的说法,正确的是( )。
A.根据沿途实际情况测设铁塔基础
B.采用钢尺量距时的丈量长度适宜于80-100m
C.一段架空线路的测量视距长度不宜超过400m
D.大跨越档距之间不宜采用解析法测量
【【答答案案】】C。 7 8
1
9
4
【【解解析析】】考查机电工程中常见的工8程测量。选选项项AA,长距离输电线路定位并检查后,可根据起、止点
3
信
微
和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩,并并非非直直接接测测设设基基础础;选选项项BB,当采用钢尺量
系
联
距时,其丈量长度不宜大于80题m。同时,不宜小于20m;选选项项DD,大跨越档距测量。在大跨越档距之间,通
押
常采用电磁波测距法或解析准法测量。
精
4.关于机电工程测量的 说法,不正确的是( )。
A.水平角测量和竖直角测 量是确定地面点位的基本方法
B.量距精度一般应测量两测回 以上
C.相邻安装基准点高差应在0.5m m以内
D.沉降观测采用三等水准测量方法
【【答答案案】】D。
【【解解析析】】本题考点:机电工程测量的基本原理与方法。选项D,沉降观测采用二等水准测量方法。
5.机电安装工程测量的基本程序内容中,不包 括 ( )。
1
7 8
9
A.设置纵横中心线
信
3 8
4
微
B.仪器校准或检定 系
联
C.安装过程测量控制 一
唯
D.设置标高基准点
【【答答案案】】B。
【【解解析析】】无论是建筑安装还是工业安装的测量,其基本程序都是:确认永久基准点、线→设置纵横
中心线—设置标高基准点—设置沉降观测点―安装过程测量控制—实测记录等。
6.设备安装标高基准点一般埋设在( )且便于观测的位置。
A.基础中心
B.基础边缘
C.基础表面
D.基础外面
【【答答案案】】B。
【【解解析析】】设备安装标高基准点一般埋设在基础边边缘缘且且便便于于观观测测的位置。
7.安装控制网水平距离的测设常用测量仪器是( )。
7 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
A.光学经纬仪
B.全站仪
C.光学水准仪
D.水平仪
【【答答案案】】B。
【【解解析析】】A选项经纬仪主要常用于角度测量;B选项全站仪可以完成角度、距离以及水平标高的测
量;C选项主要常用于水平标高的测量;D选项水平仪主要用于水平度的控制;
测测量量仪仪器器 实实例例
水水准准仪仪 建筑工程测量控制网标标高高基准点的测设及厂房、大型设备基基础础沉沉降降观测。
经经纬纬仪仪 测量水水平平角角和和竖竖直直角角;建立平面控制网;测量厂房(车间)柱安装铅垂度度。
角度测量、、距距离离(斜距、平距、高差)测量、三维坐标测量、导线测量、交会定点测量
全站仪
8 和放样测量。
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【一级12-单3】【20-单3】(四省份)
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
8.有关管线工程的测量,正确的是( )。
A.管线中心定位就是将控制点位置测设到地面上去
B.管线敷设临时水准点必须选在旧建筑物墙角、台阶等处
8 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
C.临时标桩可作为水准点
D.地下管线工程测量必须在回填后,测量出起、止点,窨井坐标和管顶标高
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】本题考点:机电工程中常见的工程测量。水准点一般都选在旧建筑物墙角、台阶和基岩等
处。如无适当的地物,应提前埋设临时标桩作为水准点。
9.构造相近,用于回转型设备同心度的找正测量的测量仪器有( )。
A.光学经纬仪
B.激光准直仪
C.激光水准仪
D.激光指向仪
E.激光平面仪
【【答答案案】】BD。
【【解解析析】】激光测量仪器名称功能及使用范围
激激光光准准直直仪仪、、激激光光指指向向仪仪——大直径、长距离、回转型设备同心度的找正测量以及高塔体、高塔架
8
安装过程同同心心度度的测量控制。 7
1
9
4
激激光光垂垂准准仪仪——高层建筑、烟囱、3 8电梯等施工过程中竖向引测和垂垂直直度度的测量。
信
微
激激光光平平面面仪仪——施工的滑模平平系台台、网网形形屋屋架架的水平控制等。
联
10.管线主点的测设依据有题( )。
押
准
A.地面上已有建筑物
精
B.控制点
C.管线的起点
D.管线的终点
E.管线的转折点
【【答答案案】】AB。
【【解解析析】】本题考查的是机电工程中常见的 工程测量。管线主点的测设方法:可根据地面上已已有有建建筑筑
物物测设管线主点,也可根据控控制制点点测设管线主点 。
8
11.在长距离输电线路铁塔基础施工的测量中, 中心桩测定后,一般采用( 1 7 )控制。
9
8
4
A.平行基线法 信 3
微
B.解析法 系
联
C.回测法
唯
一
D.三角形法
【【答答案案】】A。
【【解解析析】】中心桩测定后,一般采用十字线法或平行基线法进行控制,控制柱应根据中心桩测定,其
允许偏差应符合规定。
12.长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔
架基础( )。
A.相邻桩
B.中心桩
C.首尾桩
D.控制桩
【【答答案案】】B。
【【解解析析】】本题考点:机电工程中常见的工程测量。长距离输电线路定位并经检查后,可根据起止点
9 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩。
13.关于连续生产设备安装的测量,下列说法不正确的是( )。
A.中心标板必须在浇灌基础时,配合土建埋设
B.设备安装平面线不少于纵、横两条
C.标高基准点埋设在设备底板下面的基础表面
D.独立设备安装的基准点采用简单的标高基准点
E.连续生产设备只能共用一条纵向基准线和一个预埋标高基准点
【【答答案案】】AC。
【【解解析析】】选项A,中心标板应在浇灌基础时,,配配合合土土建建埋埋设设,,也也可可待待基基础础养养护护期期满满后后再再埋埋设设;选项
C,标高基准点一般埋设在基础边边缘缘且且便便于于观观测测的的位位置置。。
14.用空盒气压计和水银气压计进行高程测量的是( )。
A.水准测量
B.标高测量
C.气压高程测量
D.三角高程测量 7 8
1
9
4
【【答答案案】】C。 8
3
信
微
【【解解析析】】测量高程通常采用的方法有:水准测量、三角高程测量和气压高程测量。
系
联
三角高程测量仪器有:经题纬仪、全站仪和(激光)测距仪。
押
气气压压高程测量仪器有:准空空盒盒气压计和水水银银气压计。
精
第第0033讲讲
22..22 起起重重技技术术
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
10 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
数数据据展展示示
1.计算载荷:【22案】
单台吊装计算载荷(简称计算载荷)=K1×Q。k1= 1.1
多台起重机联合起吊设备,计算载荷的一般公式为=K1×K2×Q。K2= 1.1~1.25
2.缆风绳与地面夹角在3300--4455°°之间。
直立单桅杆各相邻缆风绳 之间的水平夹角不不得得大大于于6600°°。
8
1
7
埋入式地锚基坑的前方,缆风绳受力方向坑深2.5倍的范围内不应有地沟、9线 缆、地下管道等。
8
4
③ 埋入式地锚在回填时,应用净土分层夯实或压实 ,回填的高度应高于信
3
基坑周围 地面400mm以上.
微
系
3.吊索与铅垂线的夹角要求 联
一
• 一般应控制为3300°°~~4455°°,在特殊情况下,不不得得大大于于6600°° 。。 唯
• 若采用2个以上吊点起 吊时,每点的吊索与水平线的夹角不不 宜宜小小于于6600°°。
4.手拉葫芦吊挂点承载能力不得低于11..0055倍倍的手拉葫芦额定载荷。
5.试吊的时间不宜过长, 一 般控制在10min左右。试吊时设备离开地面的距离不应超过100mm。
1.吊装工程选用卷扬机应考虑的基本参数有( )。
A.总功率
B.额定牵引拉力
C.工作速度
D.容绳量
E.自重
【【答答案案】】BCD。
【【解解析析】】卷扬机的基本参数:额额定定牵牵引引拉拉力力,额定拉力从0.5t到50t。
工工作作速速度度::即卷筒卷入钢丝绳的速度。
11 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
容容绳绳量量::即卷扬机的卷筒允许容纳的钢丝绳工作长度的最大值。
2.流动式起重机的选择步骤中,第一步需要确定( )。
A.起重机站车位置
B.臂长
C.幅度
D.额定起重量
【【答答案案】】A。
【【解解析析】】本题考点:流动式起重机的选用。流动式起重机的选用步骤,第一步为:根据被吊装设备
或构件的就位平面位置、现场情况等确定起重机的站车位置,站车位置一旦确定,其幅度也就确定了。
3.多台起重机抬吊设备时,常以计算载荷作为吊装计算的依据,计算载荷除考虑吊装物的重量外,
还应考虑( )。
A.索吊具重量
B.静载荷系数
C.动载荷系数
8
D.不均衡载荷系数 7
1
9
4
E.滑轮组的摩擦力 3 8
信
微
【【答答案案】】ACD。 系
联
【【解解析析】】本题考查的是起题重机械的使用要求。计算载荷的一般公式为:Q =K K Q,式中Q -计算荷
押 j 1 2 j
准
载;Q-设备及索吊具重量精的总和。
4.下列关于起重吊装作业失稳原因的表述中,不属于吊装系统失稳的是( )。
A.超载或机械故障
B.多机吊装的不同步
C.多岗位指挥协调失误
D.桅杆系统缆风绳、地锚失稳
【【答答案案】】A。
【【解解析析】】吊装系统的失稳主要原因:多机吊 装的不同步;不同起重能力的多机吊装荷载分配不均;
8
多动作、多岗位指挥协调失误,桅杆系统缆风绳、地 锚失稳。 9 1
7
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
5.常用作为穿绕滑轮组起重绳的( )。
A.6×61
B.6×19
12 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
C.6×37
D.6×47
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】6×37+1钢丝绳一般用于钢绳承受弯曲的场合,常用于滑轮组中,作为穿绕滑轮组起重绳,
也可用作吊索。6×61+1钢丝绳柔性适用于滑轮组、吊索和捆绑吊物等。
6.下列关于吊装就位和收尾的说法中,错误的是( )。
A.在拆除吊装机具时,如大型桅杆系统的拆除等,仍应按吊装方案的工艺方法进行
B.在吊装现场进行吊装作业过程中有触电危险时,如架空线等应联系停电
C.设备就位时,应立即进行找正定位及垫铁与钢构架基础应焊牢
D.在吊装现场设置警界区域
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】设备就位后,应立即进行找正定位及地脚螺栓的紧固,故C选项错误。
7.某台塔类设备高度为30m,采用单台 履带起重机吊装,其中钢丝绳高度3.2m,平衡梁高度0.8m。设
8
7
1
备吊装到位后底部高出地脚螺栓高的高4 9度0.5m,基础和地脚螺栓高度1.5m。下列选项中,符合起重机最
8
3
信
大起重高度要求的是( )
微
系
A.起重机吊臂顶端滑轮的联高度大于30m
题
B.起重机吊臂顶端滑轮押的高度等于32m
准
精
C.起重机吊臂顶端滑轮的高度等于36m
D.起重机吊臂顶端滑轮 的高度大于36m
【【答答案案】】D。
【【解解析析】】起重机最大起重高度应 满足下式要求:
H>h +h +h +h
1 2 3 4
式中H-起重机吊臂顶端下动滑轮的高度 (m);
h -设备高度(m);
1
h
2
-索具高度(包括钢丝绳、平衡梁、卸扣等 的 高度)(m);
1
7 8
9
8
4
h 3 -基础或地脚螺栓顶面至就位时设备底面的高度 (m); 信 3
微
h -基础和地脚螺栓高(m)。
系
4 联
一
唯
8.在流动式起重机吊装重物前必须对其工作位置的地基进行处理,处理后按规定对地基进行(
)。
A.加固处理
B.钻孔试验
13 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
C.耐压力测试
D.设计强度校核
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】处理后的地面应做耐压力测试,地面耐压力应满足吊车对地基的要求。
9.主要适用于某些特重、特高和场地受到特殊限制的吊装是( )。
A.自行式起重机
B.塔式起重机
C.桅杆起重机
D.门式起重机
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】桅杆起重机主要适用于某些特重、特高和场地受到特殊限制的吊装。
10.与起重机最大起升高度有关的参数有( )。
A.待吊设备高度
B.待吊设备直径或宽度
8
C.索具高度 7
1
9
4
D.基础和地脚螺栓高度 3 8
信
微
E.起重机回转中心距设备的系距离
联
【【答答案案】】ACD。 题
押
准
【【解解析析】】本题考点:起重机械的分类、适用范围及基本参数。起重机最大起重高度应满足下式要
精
求:H>h1+h2+h3+h4;式中 H为起重机吊臂顶端滑轮的起重高度;h1为设备高度;h2为索具高度(包括钢
丝绳、平衡梁、卸扣等的高度) ;h3基础或地脚螺栓顶面至就位时设备底面的高度;h4为基础或地脚螺
栓顶面高度。
11.有关缆风绳的设置要求,正确 的有( )。
A.直立单桅杆顶部缆风绳的设置宜为 6~8根
B.缆风绳与地面的夹角宜为45°
C.倾斜桅杆相邻缆风绳之间的水平夹角不得 大于60°
8
D.缆风绳应设置防止滑车受力后产生扭转的设 施 1 7
9
8
4
E.需要移动的桅杆应设置备用缆风绳 信 3
微
【【答答案案】】ADE。 系
联
【【解解析析】】本题考点:桅杆的稳定性。缆风绳与地面的夹角 宜为3
唯
0°一,最大不得超过45°;直立单桅
杆各相邻缆风绳之间的水平夹角不得大于60°。
12.( )的稳定性是保证吊装安全的根本。
A.吊锁具
B.吊装设备
C.起重机械
D.起重吊装作业
【【答答案案】】D
【【解解析析】】起重吊装作业在实现设备(或构件)垂直提升、下降和水平移位的功能的同时,其核核心心要
求就是保保证证起起重重吊吊装装作作业业的安安全全,即吊装安全是第一位的。起重吊装作业的稳定性是保证吊装安全的根
本。
13.承受的力不大,多在改、扩建工程的吊装作业中使用的地锚结构形式是( )。
A.全埋式地锚
14 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
B.半埋式地锚
C.活动式地锚
D.建筑物上的混凝土构筑物
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】活动式地锚承受的力不大,多在改、扩建工程的吊装作业中使用。
14.下列起重机中,属于轻小型起重设备的有( )。
A.起重行车
B.电动葫芦
C.桥架式起重机
D.缆索型起重机
【【答答案案】】B。
【【解解析析】】轻小型起重设备可分为:千斤顶、滑车、起重葫芦、卷扬机四大类。
15.某机电工程施工单位承包了一项设备总装配厂房钢结构安装工程。合同约定,钢结构主体材料H
型钢由建设单位供货。根据住建部关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定,本钢结构
8
工程为危险性较大的分部分项工程。施工7单位按照该规定的要求,对钢结构安装工程编制了专项方案,
1
9
4
并按规定程序进行了审批。钢结构层架3 8为桁架,跨度30m,上弦为弧线型,下弦为水平线,下弦安装标高
信
微
为21m,单片桁架吊装重量为28t,系采用地面组焊后整体吊装。施工单位项目部采用2台吊车抬吊的方法。
联
选用60t汽车吊和50t汽车题吊各一台,根据现场的作业条件,60t吊车最大吊装能力为15.7t,50t吊车
押
准
最大吊装能力为14.8t.项目部认为吊车的总吊装能力大于桁架总重量,满足要求。并为之编写了吊装技
精
术方案。施工过程中发生了 如下事件:
事件一:监理工程师审查钢 结构屋架吊装方案时,认为若不计索吊具重量。吊装方案亦不可行。
【【问问题题】】
11..除除厂厂房房钢钢结结构构安安装装外外,,还还有有哪哪项项 工工程程属属于于危危险险较较大大的的分分部部分分项项工工程程??专专项项方方案案实实施施前前应应由由哪哪些些人人
审审核核签签字字??
22..通通过过计计算算吊吊装装载载荷荷,,说说明明钢钢结结构构屋屋架架起起 重重吊吊装装方方案案为为什什么么不不可可行行??
【【解解析析】】
8
1.(1)所以本题除了钢结构安装外,至少还有 钢钢结结构构屋屋架架起起重重吊吊装装工工程程。。1 7
9
8
4
(2)专项施工方案应由施施工工单单位位技技术术负负责责人人审批签 字,项项目目总总监监理理工工程程信 3师师审审核核签签字字。。
微
2.不计吊索具情况下,起重机最小吊装计算载荷: 系
联
QQ
JJ
==KK
11
**KK
22
**QQ==11..11**11..11**2288==3333..8888tt。。
唯
一
而选用的两台最大吊装为15.7+14.8=30.5t。
显然,两台汽车吊抬吊吨位:
所以其方案不不可可行行。。
焊焊接接——数数据据展展示示
1.焊条库 房中应装有温度计和湿度计,库房内温度不得低于5℃,湿度不得大于60%。
2.则应在焊后立即后热200~350℃保温缓冷.
消氢处理的温度一般为300~350℃,保温2~6h 后冷却。
22..33 焊焊接接技技术术
1.关于焊接参数说法正确是( )。
A.焊接参数包括焊接线能量、焊接电流、焊接电压、焊接层厚
B.焊接线能量越大越好
15 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
C.焊接参数是编制焊接操作指导书的重要内容
D.焊接速度越大,焊接线能量越好
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】A.焊接参数包括焊接线能量、焊接电流、焊接电压、焊接速度。BB..线线能能量量不不是是越越大大越越
好好。。DD..说说法法也也错错误误。。
2.下列选项中,不属于降低焊接应力工艺措施的是( )。
A.采用较小的焊接线能量
B.采用整体预热
C.避免焊缝过于集中
D.预热拉伸补偿焊缝收缩
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】避免焊缝过于集中属于降低焊接应应力力设设计计措施。
3.钨极惰性气体保护焊机的特点不包7 8括( )。
1
9
4
A.应用于金属材料种类多 3 8
信
微
B.适用较厚钢板焊接 系
联
C.适用各种焊接位置 题
押
D.可用于焊接自动化准
精
【【答答案案】】B。
【【解解析析】】本题考点:焊接设 备。钨极惰性气体保护焊机特点:应用于金属材料种类多,除了低熔
点、易挥发的金属材料(如铅、锌 等)以外,均可以采用钨极惰性气体保护焊机进行焊接;适用一定的
接头厚度范围:常规钨极惰性气体保护 焊使用的接头范围为0.5~4.0mm;适用各种焊接位置;可用于焊
接自动化。
4.焊评试件检验项目不包括( )。
A.外观检查
8
B.无损检测
1
7
9
C.力学性能试验
信
3 8
4
微
D.压力试验 系
联
【【答答案案】】D。 一
唯
【【解解析析】】本题考点:焊接工艺评定。推理来讲,压力试验属于 试验,非检验范畴。
5.为验证所拟定的焊件焊接工艺的正确性而进行的试验过程及结果评价是( )。
A.焊接工艺规程
B.焊接工艺评定
C.焊接作业指导书
D.焊接质量评定标准
【【答答案案】】B。
【【解解析析】】本题是考核焊接工艺评定的定义:焊接工艺评定是指为验证所拟定的焊接工艺正确性而进
行的试验过程及结果评价。记载验证性的试验及其结果,对拟定的焊接工艺规程进行评价的报告称为焊
接工艺评定报告。拟定的焊接工艺规程是为焊接工艺评定所拟定的焊接工艺文件,称为:预焊接工艺规
16 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
程(预焊接工艺规程)。
6.预防焊接变形可以采用进行合理的焊接结构设计的措施,下列选项中属于这种措施的有(
)。
A.合理安排焊缝位置
B.选择较小焊缝尺寸
C.尽量减少焊缝数量
D.尽量减小焊缝长度
E.采用合理的焊接方法
焊焊接接应应力力 焊焊接接变变形形
(1)减少焊缝的数量和尺寸 (1)合理安排焊缝位置
设计 进行合理的
(2)避免焊缝过于集中 (2)合理选择焊缝数量和长度
措施 焊接结构设计
((33))优优化化设设计计结结构构((翻翻边边式式)) ((33))合合理理选选择择坡坡口口形形式式
(1)采用较小的焊接线能量 7 8 (1)预留收缩余量法
1
9
4
(2)合理安排装配焊接顺序 3 8 采取合理的 (2)反反变变形形法法
信
微
(3)层层间间锤锤击击 装配工艺措施 (3)刚性固定法
系
联
(4)预热拉伸补偿焊缝题收缩 (4)合理选择装配程序
押
工艺 (机械拉伸或加热拉准伸)
精
措施 (5)焊接高强钢时, 选用塑性较好的焊条
(1)合理的焊接方法
(6)预预热热
采取合理的
(2)合理的焊接线能量
((77))消消氢氢处处理理
焊接工艺措施
(3)合理的焊接顺序和方向
((88))焊焊后后热热处处理理
(9)利用振动法消除焊接残余应力
8
1
7
9
8
4
信
3
微
【【答答案案】】ABCD。 系
联
【【解解析析】】进行合理的焊接结构设计: 一
唯
(1)合理安排焊缝位置
(2)合理选择焊缝数量和长度
(3)合理选择坡口形式
7.预防焊接变形的装配工艺措施有( )。
A.合理的焊接线能量
B.预留收缩余量法
C.合理安排焊缝位置
D.合理选择装配程序
E.刚性固定法
【【答答案案】】BDE
【【解解析析】】本题考点:焊接变形的危害性及预防焊接变形的措施。装配工艺措施包括:(1)预留收缩
余量法;(2)反变形法;(3)刚性固定法;(4)合理选择装配程序。
17 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
8.焊缝表面某些缺陷应符合现行国家相关标准,包括( )。
A.裂纹
B.咬边
C.角焊缝焊脚不对称
D.未焊透
E.外露夹渣
【【答答案案】】BC。
【【解解析析】】本题考点:焊接过程质量检验。焊缝表面不允许存在的缺陷包括:裂纹、未焊透、未熔
合、表面气孔、外露夹渣、未焊满。允许存在的其他缺陷情况应符合现行国家相关标准,例如,咬边、
角焊缝厚度不足、角焊缝焊脚不对称等。
9.下列焊接检验中,属于破坏性检验的有( )。
A.渗透检测
B.弯曲试验
C.金相试验
8
D.耐压试验 7
1
9
4
E.泄漏试验 3 8
信
微
【【答答案案】】BC。 系
联
【【解解析析】】常用的非破坏性题检验包括:外观检验、无损检测(渗透检测、磁粉检测、超声检测、射线
押
准
检测)。B、C选项,化学分析试验和弯曲试验均属于破坏性试验。
精
10.下列焊接检验中,属于非破 坏性检验的有( )。
A.渗透检测
B.弯曲试验
C.化学分析试验
D.耐压试验
E.泄漏试验
1
7 8
9
【【答答案案】】ADE。
信
3 8
4
微
【【解解析析】】常用的非破坏性检验包括:外观检验、无损检 测(渗透检测系、磁粉检测、超声检测、射线
联
检测)、耐压试验和泄漏试验。 一
唯
BB、、CC选选项项,,化化学学分分析析试试验验和和弯弯曲曲试试验验均均属属于于破破坏坏性性试试验验。。
11.下列关于钨极材料的说法中正确的是( )。
A.纯钨极是使用最早的一种电极材料
B.纯钨极的粉尘具有微量的放射性
C.铈钨极易引弧、电弧稳定
D.钍钨极是目前应用最广的一种电极材料
E.钍钨极的粉尘具有微量的放射性
【【答答案案】】ACE。
【【解解析析】】纯纯钨钨极极,是使用最早的一种电极材料,钨极熔点为 3387℃,沸点为 5900℃。
由于纯钨极发射电子所要求的电压较高,因此要求焊机具有高的空载电压。纯钨极易烧损,所以逐
渐被钨极所取代钍钨极。在纯钨中加入 1%~2% 的氧化钍,即为钍钍钨钨极极。它具有较高的热电子发射能力
和耐熔性,具有容易引弧、所需空载电压低的性能,许用电流比同直径的纯钨极可提高 1/3,不易烧
18 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
损,使用寿命长。但钍钨极的粉尘具有微量的放射性,因此在磨削电极时,必须加强劳动防护措施。
铈铈钨钨极极。在纯钨中加入2%以下的氧化铈,即为铈钨极。它比钍钨极具有更多的优点,易引弧、电弧
稳定,弧束细长、热量集中,最大许用电流密度可增加 5%~8%,烧损小、寿命长。由于铈钨极几乎没有
放射性危害,因此,铈钨钨极极是是目目前前应应用用最最广广的的一一种种电电极极材材料料。常用钨极(棒)直径有0.5mm、1.6mm、
2.4mm、3.2mm、4.0mm和5.0mm等多种。
12.A公司编制的循环水管道焊接工艺作业指导书中,规定了焊接方法、坡口几何尺寸接头、组对允
许偏差等,指导焊工圆满完成焊接任务。
【【问问题题】】本工程中编制焊接指导作业书,可以选用哪些焊接方法?
【【解解析析】】编制焊接工艺作业指导书,可以选择的有焊焊条条电电弧弧焊焊、、氩氩弧弧焊焊、、二二氧氧化化碳碳气气体体保保护护焊焊、、钨钨
极极惰惰性性气气体体保保护护焊焊、、熔熔化化极极气气体体保保护护焊焊、、埋埋弧弧焊焊、、气气电电立立焊焊、、螺螺柱柱焊焊。。
13.监理工程师在检查钢结构一级焊缝表面质量时,发现存在咬边、未焊满,根部收缩,弧坑,裂纹
等质量缺陷,要求项目部加强焊工的培训并对焊工的资质进行了再次检查,项目部进行整改和培训,作
业人员的技术水平达到要求,项目进行顺利并按时完工。
【【问问题题】】钢结构的一级焊缝中还可能存在哪些表面质量缺陷?
【【解解析析】】钢结构的一级焊缝中还可能7 8存在的表表面面质质量量缺缺陷陷包括:焊缝尺寸不符合要求,表表面面气气
1
9
4
孔孔、、外外露露夹夹渣渣、、未未熔熔合合、、未未焊焊透透、、焊焊瘤瘤8等。
3
信
微
系
联 第第0044讲讲
题
押
准
教教材材介介绍绍 精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
33..11 建建筑筑给给水水排排水水与与供供暖暖工工程程
19 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
20 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
1.采暖管道安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面( )mm;安装在卫生间及厨房内的套
管,其顶部应高出装饰地面( )mm,底部应与楼板底面相平。
A.20;30
B.20;50
C.30;30
D.30;50
【【答答案案】】B。
8
【【解解析析】】安装在楼板内的套管,其顶部应高出装 饰地面20mm;安装在卫生间9 1
7
及厨房内的套管,其顶
8
4
部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平; 信
3
微
2.下列关于管道及配件安装的说法错误的是( )。 系
联
一
A.给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m 唯
B.安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于6倍水表接口直径 的直线管段
C.给水水平管道应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置
D.给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍
E.室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于1.5m
【【答答案案】】BE
【【解解析析】】给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管
间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若
给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。给水水平管道应
有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。水表应安装在便于检修,不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式
水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。
3.建筑管道阀门试验要点不包括( )。
A.安全阀应由具备资质的单位进行检定
21 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
B.闸阀应按规范要求进行强度和严密性试验
C.检验批要求同牌号、同型号、同时生产
D.主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度试验和严密性试验
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】阀门安装前,应按规范要求进行强度和严密性试验,试验应在每批(同牌号、同型号、同
规格)数量中抽抽查查1100%%,,且且不不少少于于一一个个。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐逐个个做强度试验和严
密性试验。
4.当设计未注明时,高温热水供暖系统水压试验压力为( )。
A.工作压力的1.5倍,且小于0.6MPa
B.系统顶点的工作压力加0.1MPa,且系统顶点的试验压力不小于0.3MPa
C.系统最高点工作压力加0.4MPa
D.系统最高点工作压力加0.2MPa,且系统最高点的试验压力不小于0.4MPa
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】当设计未注明时,热水供应系统和蒸汽供暖系统、热水供暖系统水压试验压力,应以系统
顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶7 8点的试验压力不小于0.3MPa;高温热水供暖系统水压试验压
1
9
4
力,应以系统最高点工作压力加0.4MP3 8a;塑料管及铝塑复合管热水供暖系统水压试验压力,应以系统最
信
微
高点工作压力加0.2MPa,同时在系统最高点的试验压力不小于0.4MPa。
系
联
5.关于室内供暖管道施工题技术要求,正确的是( )。
押
A.方形补偿器应垂直安准装
精
B.方形补偿器臂长方向 水平安装必须设排气及泄水装置
C.上供下回式系统的热水 干管变径应底平偏心连接
D.蒸汽干管变径应底平偏心连 接
【【答答案案】】D。
【【解解析析】】本题考点:室内供暖管道施 工技术要求。方形补偿器应水平安装,并与管道的坡度一致;
如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水装置 。上供下回式系统的热水干管变径应顶平偏心连接,蒸汽
干管变径应底平偏心连接。
8
6.有关灌水试验的说法,正确的是( )。
1
7
9
A.室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌 水 试验
信
3 8
4
微
B.灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘15mm 系
联
C.灌水到满水15min,水面下降后再灌满观察5min 一
唯
D.室外排水管网按排水检查井分段试验
E.室内雨水管安装后应做灌水试验
【【答答案案】】ACDE。
【【解解析析】】灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。检验方法为满水15min水面下降
后,再灌满观察5min,液面不下降,管道及接口无渗漏为合格,BB错错误误。。室外排水管网按排水检查井分段
试验,DD正正确确。。安装在室内的雨水。管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗灌
水。试验持续1h,不渗不漏。
7.坡度不应小于5‰的供暖管道有( )。
A.汽、水同向流动的热水供暖
B.汽、水同向流动的蒸汽管道
C.汽、水逆向流动的热水供暖管道
D.汽、水逆向流动的蒸汽管道
22 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
E.凝结水管道
【【答答案案】】CD。
【【解解析析】】
8.民用建筑的排水通气管安装要求有( )。
A.不得与烟道连接
B.可与风道连接
C.应高出屋面600mm
D.应高出屋顶门300mm
E.在有人停留的平屋顶上应高出屋面 2m
8
7
1
【【答答案案】】AE。 4 9
8
3
信
【【解解析析】】本题考查的是高层建微筑管道施工技术要点。排水通气管不得与风道或烟道连接,通气管应
系
高出屋面330000mmmm,但必须大于最联大积雪厚度;在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶顶
题
660000mmmm或引向无门、窗一侧;押在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高高出出屋屋面面22mm,并应根据防雷要求设置
准
精
防雷装置;屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。
9.有关室内给排水管道安 装,正确的有( )。
A.给水引入管与排水排出管 的水平净距不得小于1m
B.室内给水与排水管道平行敷设 时,水平净距为0.4m
C.室内给水与排水管道不得交叉铺 设
D.给水管应铺在排水管上面
E.若给水管必须铺在排水管的下面时,排 水管应加套管
【【答答案案】】AD。 8
1
7
9
【【解解析析】】本题考点:室内给水管道施工技术要求。 给水引入管与排水排出
8
4管的水平净距不得小于
信
3
1m,室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平 净距不得小于0.微5m;交叉敷设时,垂直净距不
系
得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在 排水管的下联面时,给水管应加套管,其长度
一
唯
不得小于排水管管径的3倍。
10.高层建筑明设排水管道按设计要求应设置( )。
A.阻火圈
B.防火套管
C.防雷装置
D.伸缩节
E.补偿器
【【答答案案】】ABD
【【解解析析】】本题考点:室内排水管道施工技术要求。排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。
如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防
火套管。
第第0055讲讲
23 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
♛ 教教材材介介绍绍
8
7
1
9
4
8
3
信
33..22 建建筑筑电电气气工工程程施施工工
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
24 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
1.配电柜(箱)、控制柜(箱)安装,柜内母线及配电柜接地,说法错误的是( )。
A.母线搭接的接触面涂导电膏,用液压扳手紧固连接螺栓
B.母线连接螺栓拧紧后露出2-3扣为宜
C.配电柜、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接
D.配电柜门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4m㎡的黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并应
有标识
【【答答案案】】A。
【【解解析析】】母线搭接的接触面涂导电膏,用力矩扳手紧固连接螺栓。
2.单相三孔插座,面对插座的右孔应与( )连接。
A.相线
B.接地线
25 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
C.PE线
D.中性导体(N)连接
【【答答案案】】A。
【【解解析析】】单相三孔插座,面对插座的右孔应与相线连接,左孔应与中性导体(N)连接,上孔应与保
护接地导体(PE)连接。
3.镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜用( )固定保护连结导体。
A.熔焊连接
B.专用接地卡
C.套管连接
D.螺纹连接
【【答答案案】】B。
【【解解析析】】镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜用专用接地卡固定保护连结
导体;非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护连接导体。
4.关于配电箱的安装正确的是( )。
A.箱体应采用不燃材料制作 7 8
1
9
4
B.照明配电箱不应设置在水管的8正上方
3
信
C.同一电器器件端子上的导线微连接不应多于3根
系
联
D.汇流排上同一端子可以题汇集N线和PE线
押
【【答答案案】】A。 准
精
【【解解析析】】照明配电箱不 应设置在水管的正下方,BB错错误误;同一电器器件端子上的导线连接不应多于2
根,CC错错误误。汇流排上同一端子 不应连接不同回路的N线或PE线。DD错错误误。。
5.母线槽安装前检查,用( )测量每段母线槽的绝缘电阻。
A.380V兆欧表
B.500V兆欧表
C.1000V兆欧表
D.5000V兆欧表
【【答答案案】】C。
1
7 8
9
【【解解析析】】母线槽安装前用1kV兆欧表测量每段母线 槽 的绝缘电阻,绝缘电
信
3阻8
4
值不得小于20MΩ。
微
6.有关导线敷设要求的说法,不正确的有( )。 系
联
A.绝缘导线穿入金属导管的管口在穿线前应装设护线口 一
唯
B.同一路径无抗干扰要求的线路,可敷设于同一槽盒内
C.交流与直流的导线不得穿在同一管内
D.导线在管内的接头应连接牢固
【【答答案案】】D。
【【解解析析】】绝缘导线穿管前,应清除管内杂物和积水,绝缘导线穿入金属导管的管口在穿线前应装设
护线口;
同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内。
不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。DD导导管管内内不不得得有有接接头头。。
7.接闪带(网)的施工技术要求包括( )。
A.接闪带可使用镀锌扁钢
B.接闪带每个固定支架应能承受50N的垂直拉力
C.扁钢之间搭接长度为扁钢宽度的6倍
26 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
D.接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应采取补偿措施
E.屋顶上的金属导体都必须与避雷带连接成一体
【【答答案案】】ADE。
【【解解析析】】选项B错误,接闪带每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。选项C错误,扁钢之间搭接长度
为扁钢宽度的2倍。
8.插座的接线要求包括( )。
A.单相三孔插座,面对插座的右孔应与相线连接
B.相线与中性导体可利用插座本体的接线端子转接供电
C.插座的保护接地导体端子与中性导体端子连接
D.同一场所的三相插座,其接线的相序应一致
E.保护接地导体在插座之间不得串联连接
【【答答案案】】ADE。
【【解解析析】】相线与中性导体不应利用插座本体的接线端子转接供电,B错误;插座的保护接地导体端子
不得与中性导体端子连接,C错误。
8
9.灯具安装技术要求包括( )。7
1
9
4
A.灯具安装应牢固,小型灯具可3 8以使用木榫固定
信
微
B.螺口灯头的接线,相线应系接在中心触点端子上
联
C.II类灯具的金属外壳必题须用铜芯软线与保护导体可靠连接
押
准
D.当吊灯灯具重量超过3kg时,应采取预埋吊钩或螺栓固定
精
E.质量大于10kg的灯具 的固定及悬吊装置应按灯具重量的3倍做恒定均布载荷强度试验
【【答答案案】】BD。
【【解解析析】】灯具安装技术要求: 灯具安装应牢固,采用预埋吊钩、膨胀螺栓等安装固定,严禁使用木
榫。螺口灯头的接线,相线应接在中心 触点端子上。Ⅰ类灯具的金属外壳必须用铜芯软线与保护导体可
靠连接,连接处应有接地标识。当吊灯灯 具重量超过3kg时,应采取预埋吊钩或螺栓固定。质量大于10kg
的灯具的固定及悬吊装置应按灯具重量的5倍 做恒定均布载荷强度试验,持续时间不得少于15min。
10.防雷接地装置施工程序正确的是( ) 。
8
A.接地干线施工→接地体施工→引下线敷设→ 均压环施工 1 7
9
8
4
B.接地干线施工→引下线敷设→接闪带施工→均压 环施工 信 3
微
C.接地干线施工→均压环施工→引下线敷设→接闪带 施工 系
联
D.接地干线施工→引下线敷设→均压环施工→接闪带施工
唯
一
【【答答案案】】D。
【【解解析析】】本题考点:建筑电气工程施工程序。防雷接地装置的施工程序:接地体施工→接地干线施
工→引下线敷设→均压环施工→接闪带(接闪杆、接闪网)施工。
11.电动机通电前检查内容包括( )。
A.地脚螺栓接地是否牢固
B.接通电源时做好切断电源的准备
C.检查电动机的启动设备是否良好
D.检查电动机与传动机械的联轴器是否安装良好
E.对于绕线型电动机还应检查滑环和电刷
【【答答案案】】CDE。
【【解解析析】】试运行前的检查:
(1)应用500V兆欧表测量电动机绕组的绝缘电阻。对于380V的异步电动机应不低于0.5MΩ。
27 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
(2)检查电动机安装是否牢固,地脚螺栓是否全部拧紧。
(3)电动机的保护接地线必须连接可靠,接地线(铜芯)的截面不小于4m㎡,有防松弹簧垫圈。
(4)检查电动机与传动机械的联轴器是否安装良好,,DD正正确确。。
(5)检查电动机电源开关、启动设备、控制装置是否合适,CC正正确确..
(6)通电检查电动机的转向是否正确。不正确时,在电源侧或电动机接线盒侧任意对调两根电源线
即可。
(7)对于绕线型电动机还应检查滑环和电刷。EE正正确确。
12.开关柜、配电柜安装施工技术要求包括( )。
A.开关柜、配电柜的基础型钢安装应平直
B.每台柜体均应单独与基础型钢做接地保护连接
C.配电柜安装垂直度允许偏差为1.5%
D.成列柜面偏差不应大于5mm
E.高、低压成套配电柜投入运行前必须交接试验合格
【【答答案案】】ABDE。
8
【【解解析析】】选项C错误,正确描述应为配7电柜安装垂直度允许偏差为1.5‰。
1
9
4
13.母线槽部分吊架安装不符合规3 8范要求(如下图)质检员对母线槽安装提出了返工要求。
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
【问题】图中,母线槽安装有哪些不符合规范要求 ?写出符合规范要求
信
。3 8
4
微
【【解解析析】】图中,母线槽安装不符合规范要求的有:
系
联
(1)支吊架间距为3m;规范要求:室内支吊架间距不大于2m。 一
唯
(2)圆钢吊架直径为6mm;规范要求:母线槽水平安装时, 圆 钢 吊架直径不得小于8mm。
(3)母线槽转弯处没有增设支架;规范要求:每节母线槽的支架不应少于1个,转弯处0.4-0.6m应
增设支架加强。
(4)母线槽没有接地保护;规范要求:每段母线槽的金属外壳间应可靠连接,母线槽全长与保护导
体可靠连接不少于2处。
第第0066讲讲
课课前前回回顾顾
13.中压风管的压力值是多少?
14.洁净空调如何调试?
15.空调安装哪些情况需要设置独立支吊架?
16.风管穿越特殊空间的防护措施有哪些?
28 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
17风机盘管安装前做什么试验?
18.空调节能验收哪几项?
解析:冬季室内平均温度不得低于设计温度2℃,且不应高于1℃,夏季室内平均温度不 得高于设计温
度2℃,且不应低于1℃。
19.负压隔离病房排风口应如何设置?
1.安全防范工程包括哪几个子分部工程?
解析:出入口控制系统、入侵报警系统、视频监控系统、电子巡查系统、停车库(场)管理系统以
及以防爆安全检查系统为代表的特殊子系统等。
2.光缆的敷设要求包括哪些?
3.系统检测合格后谁签字确认?
4.摄像头安装高度?电子巡查设备安装高度?
5.给排水系统调试时怎么抽检?
6.进口设备应提供哪些文件?
7.电梯运行速度3.0m/s属于哪种电梯?
8
8.井道的照明和开关如何设置? 7
1
9
4
9.自动扶梯、人行道的随机文件包3 8括哪些?
信
微
10.土建验收防护门的安全措系施包括哪些?
联
11.电梯整机验收安装完毕题后轿厢如何试运行?
押
准
12.闭式自动喷水灭火系统包括哪些?
精
13.自动喷水灭火系统做 哪些调试?
14.商务楼应设置哪种报警 系统?
15.建设单位向哪个部门申请消 防验收?需提交哪些资料?
16.火力发电厂容量为90MV.A及以 上的油浸变压器应配备什么消防设施?
♛ 教教材材介介绍绍
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
33..33 通通风风与与空空调调工工程程
29 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
30 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
31 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
32 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
33 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
34 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
1.下列关于风机盘管说法正确的是( )。
A.机组进场施工前,核查复验报告
B.风机盘管安装前应逐台进行水压试验和风机三速试运行
8
1
7
C.凝结水管与风机盘管连接时,应设置透明软管250mm 9
8
4
D.盘管水压试验压力应为系统工作压力的1.15倍, 试验观察时间应为2信m
3
in
微
系
E.风机盘管机组与管道的需用金属短管连接牢固 联
一
【【答答案案】】AB。 唯
【【解解析析】】
(1)机组进场施工前,要对供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性能、参数进行复验,
检验方法为随机抽样送检,核查复验报告。
(2)风机盘管安装前应逐台进行水压试验和风机三速试运行。盘管水压试验压力应为系统工作压力
的1.5倍,试验观察时间应为2min,不渗漏为合格;通电试运行不漏电、不短路,风机三速转动方向、转
速正常为合格。
(3)立式明装风机盘管应将设备置于地面垫平,卧式采用悬吊方式,应设独立支 吊架,固定应牢
固,高度与坡度应正确。
(4)风机盘管机组与管道的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属或非金属柔性连
接,连接应牢固、严密,坡向正确,金属软管及阀门均应保温。凝结水管与风机盘管连接时,应设置透
明软管,能观察到凝结水排水情况,长度不宜大于150mm。
2.在净化空调系统施工技术中,按照使用性质不同可分为( )。
35 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
A.工业洁净室
B.生物洁净室
C.生物安全实验室
D.工业洁净室的洁净等级
E.洁净手术部等生物洁净室
【【答答案案】】ABC。
【【解解析析】】净化空调系统的使用性质,按使用性质不同,洁净室大致可以分为三种类型:
(1)工业洁净室。(2)生物洁净室。(3)生物安全实验室。洁净度等级划分:(1)工业洁净室
的洁净度等级。(2)洁净手术部等生物洁净室。
3.下列关于风管系统的安装要点的说法,正确的是( )。
A.切断支吊托架的型钢及其开螺孔不能采用机械加工
B.支吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控装置处
C.风管系统安装完毕后,应直接进行风管的严密性试验
D.切断支吊托架的型钢及其开螺孔可以用电气焊切割
8
【【答答案案】】B。 1 7
9
4
8
【【解解析析】】本题考查的是风管系统的3安装要点。选项A的正确描述为“切断支吊托架的型钢及其开螺孔
信
微
应采用机械加工”;选项C的正确系描述为风管系统安装完毕后,应按系统类别要求进行施工质量外观检
联
验,合格后,应进行风管系统题的严密性检验,漏风量应符合规范允许的数值;选项D的正确描述为“切断
押
准
支、吊、托架的型钢及其开螺孔不得用电气焊切割”。
精
4.镀锌钢板制作的高压 风管系统不适合采用的咬口连接形式是( )。
A.单咬口
B.联合角咬口
C.转角咬口
D.按扣式咬口
【【答答案案】】D。
【【解解析析】】本题考点:风管及部件制作安装施 工技术要求。风管板材采用咬口连接时,咬口的形式有
8
单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口。其中 单咬口、联合角咬口、转角1 7咬口适用于微压、低
9
8
4
压、中压及高压系统;按扣式咬口适用于微压、低压及 中压系统。 信 3
微
5.关于风管系统安装要点的说法中,正确的有( ) 。 系
联
A.切断支吊架的型钢应采用机械加工
唯
一
B.支吊架设在风口、自控装置处
C.金属风管水平安装,直径或边长500mm 时,吊架间距为4m
D.风管穿过需要封闭的防火墙体或楼板时,应设厚度不大于1.6mm的预埋管或防护套管
E.风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵
【【答答案案】】AE。
【【解解析析】】本题考查的是通风空调风管系统的技术要求。选选项项BB:支吊架不宜设置在风口、阀门、检查
门及自控装置处;;选选项项CC::金属风管水平安装,直径或边长大于400mm 时,吊架间距为3m;选选项项DD::应设
厚度不小于1.6mm的预埋管或防护套管。
6.风管系统制作的一般要求包括( )。
A.复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料
B.风管与配件的制作宜选用电气焊切割
C.封面不宜设在风管的正压侧
36 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
D.柔性短管与法兰组装宜采用压板铆接连接,铆钉间距宜为 60~80mm
E.矩形消声弯管平面边长大于 800mm 时,应设置吸声导流片
【【答答案案】】ADE。
【【解解析析】】复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料,内层的绝热材料应采用不燃或难燃且对人体无
害的材料。风管与配件的制作宜采用机械方式,B错误。封面宜设在风管的正压侧,C错误。
7.系统总风量实测值与设计风量的偏差允许值不应大于( )。
A.12%
B.15%
C.10%
D.20%
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】系统总总风风量量调试结果与设计风量的允许偏差应为--55%%~~++1100%%。各各风风口口及吸风罩的风量与设计
风量的允许偏差不不应应大大于于1155%%。。
8.下列关于风口的安装符合技术要求的是( )。
8
A.风管安装的支吊架不应设置在风口7处,至风口的距离不宜小于100mm
1
9
4
B.空调送风口边到火灾探测器的3 8水平距离不应小于0.5m
信
微
C.不足20m水平距离的排风口系应高出进风口边缘16m
联
D.同一厅室、房间内的相题同风口的安装高度应一致,排列应整齐
押
准
【【答答案案】】D
精
【【解解析析】】①通风与空调 工程常见的风口类型主要有:百叶风口、散流器、喷口、旋风风口、 条缝形
风口等,风口与风管的连接应严 密牢固,风口与装饰面贴合应紧密,同一厅室、 房间内的相同风口的安
装高度应一致,排列应整齐。
②风管安装的支吊架不应设置在风 口处,至至风风口口的的距距离离不不宜宜小小于于220000mmmm。。
③空调送风口边到火灾探测器的水平 距离不不应应小小于于11..55mm。。
④送风机进风口不应与排烟风机出风口设 在同一面上,当设在同一面时,两两者者边边缘缘的的水水平平距距离离不不应应
小小于于2200mm,不足20m的排风口应高出进风口边缘6m 。
8
9.电子厂房净化空调系统的带冷、热源的稳定联 动试运行和调试时间不得少1 7于( )h,应在空态
9
8
4
下进行。 信 3
微
A.4 系
联
B.6
唯
一
C.8
D.10
【【答答案案】】C
【【解解析析】】电子厂房净化空调系统的带冷、热源的稳定联动试运行和调试时间不得少于8h,应在空态
下进行。
10.下列关于消声器、消声弯头的说法,正确的是( )。
A.消声器内的织物覆面层应有保护层,当使用穿孔板保护层时,穿孔率应大于10%。
B.矩形消声弯管平面边长大于600mm时,应设置吸声导流片
C.消声器内消声材料的织物覆面层应平整,不应有破损,并应逆气流方向进行搭接
D.消声器的外壳应牢固、严密,填充的消声材料应按要求的密度均匀敷设
【【答答案案】】D
【【解解析析】】消声器、消声弯头:(1)消声器的类别、消声性能及空气阻力应符合设计要求和产品技术
37 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
文件的要求。(2)消声器制作所选用的材料应符合设计的要求,如防火、防潮、防腐和卫生性能等要
求,外壳应牢固、严密,填充的消声材料应按要求的密度均匀敷设。(3)矩形消声弯管平面边长大于
800mm时,应设置吸声导流片。(4)消声器内消声材料的织物覆面层应平整,不应有破损,并应顺气流
方向进行搭接。(5)消声器内的织物覆面层应有保护层,保护层应采用不易锈蚀材料,如镀锌钢丝网。
当使用穿孔板保护层时,穿孔率应大于20%。
11.有关风管支吊架的间距,不符合规定的是( )。
A.直径400mm金属风管水平安装时,支、吊架间距不应大于4m
B.螺旋风管的支、吊架的间距可为5m
C.薄钢板法兰风管的支、吊架间距不应大于3m
D.垂直安装时,应设置至少2个固定点,支架间距不应大于3m
【【答答案案】】D
【【解解析析】】本题考点:风管及部件制作安装施工技术要求。金属风管水平安装,直径或边长小于等于
400mm时,支、吊架间距不应大于4m;大于400mm时,间距不应大于3m。螺旋风管的支、吊架的间距可为
5m与3.75m;薄钢板法兰风管的支、吊架间距不应大于3m。垂直安装时,应设置至少2个固定点,支架间
距不应大于4m。 7 8
1
9
4
12.背景 8
3
信
检测后设计单位对工艺管道系微统进行了分析,符合质量要求。检查金属风管制作质量时,监理工程
系
联
师对少量风管的板材拼接有十题字形接缝提出整改要求。安装公司进行了返修和加固,风管加固后外形尺
押
寸改变但仍能满足安全使用准要求,验收合格。
精
【【问问题题】】
监监理理工工程程师师提提出出整整改改要要求求是是 否否正正确确??说说明明理理由由。。加加固固后后的的风风管管可可按按什什么么文文件件进进行行验验收收??
【【解解析析】】
(1)监理工程师提出整改要求正正 确确,因为相关规范要求风管板材拼接的接缝应错开,不不得得有有十十字字形形
接接缝缝。。
(2)风管经过加固后,虽然改变外形尺 寸但仍能满足安全及使用功能要求,可按技技术术处处理理方方案案和和协协
商商文文件件的要求予以验收。
8
1
7
第第0077讲讲 9
8
4
信
3
微
♛ 教教材材介介绍绍 系
联
一
唯
38 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
8
33..44 建建筑筑智智能能化化施施工工技技术术 7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
39 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
40 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
1.建筑智能化,线缆精施工要求,不包括( )。
A.信号线缆和电力电缆 平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.3m
B.为保证线缆散热,信号 线缆与电力电缆交叉敷设时,宜成钝角
C.线缆敷设时,多芯线缆的最 小弯曲半径应大于其外径的6倍
D.电源线与信号线、控制线应分 别穿管敷设;当低电压供电时,电源线与信号线、控制线可以同管
敷设
【【答答案案】】B。
【【解解析析】】信号线缆和电力电缆平行或交叉敷 设时,其间距不得小于0.3m;信号线缆与电力电缆交叉
8
敷设时,宜成直角,B错误。线缆敷设时,多芯线缆 的最小弯曲半径应大于其外径1 7的6倍。电源线与信号
9
8
4
线、控制线应分别穿管敷设;当低电压供电时,电源线 与信号线、控制线可信以3同管敷设。
微
2.建筑智能化,线缆施工要求,不包括( )。 系
联
一
A.在电缆沟支架上敷设时,高压电缆在最上层支架。
唯
B.明敷的信号线缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间的 净 距离宜大于1.5m
C.当采用屏蔽线缆或穿金属保护管或在金属封闭线槽内敷设时,宜大于0.8m
D.当低电压供电时,电源线与信号线、控制线不可以同管敷设
【【答答案案】】D。
【【解解析析】】明敷的信号线缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离宜大于1.5m,当采用屏蔽
线缆或穿金属保护管或在金属封闭线槽内敷设时,宜大于0.8m。电源线与信号线、控制线应分别穿管敷
设;当低电压供电时,电源线与信号线、控制线可以同管敷设,DD错错误误。。
3.安全防范系统设备的安装要求,错误的是( )。
A.摄像机室内安装高度离地不宜低于2.5m
B.入口控制设备各类识读装置的安装高度离地不宜高于1.4m
C.对讲主机操作面板的安装高度离地不宜高于1.5m。
D.巡查设备安装高度1.4m
41 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
【【答答案案】】B。
【【解解析析】】入口控制设备各类识读装置的安装高度离地不宜高于1.5m。巡查设备安装高度1.3-1.5m。
4.给水和中水监控系统的检测数量( )。
A.抽检,数量不应少于回路,总数少于10路时应全部检测
B.系统应抽检50%,且不得少于5套,总数少于5套时应全部检测
C.应抽检20%,且不得少于5个,不足5个时应全部检测
D.全部检测
【【答答案案】】D。
【【解解析析】】给水和中水监控系统应全部检测。排水系统应抽检50%,且不得少于5套,总数少于5套时应
全部检测。
5.关于建筑设备监控系统输入设备安装的说法,正确的是( )。
A.铂温度传感器的接线电阻应小于1欧姆
B.电磁流量计应安装在流量调节阀下游
C.风管型传感器应在风管保温前安装
8
D.涡轮式流量传感器应垂直安装 7
1
9
4
【【答答案案】】A。 3 8
信
微
【【解解析析】】AA选选项项正正确确。镍温度系传感器的接线电阻应小于3欧姆,铂温度传感器的接线电阻应小于1欧
联
姆。BB选选项项错错误误,,电磁流量计应题安装在阀门的上游。CC选选项项错错误误,风管型传感器应在风管保温后安装。DD选选
押
准
项项错错误误,涡轮式流量传感器应水平安装,流体的流动方向必须与传感器壳体上所示的流向标志一致。
精
6.电磁流量计应安装在 流量调节阀的上游,流量计的上游应有( )倍管径长度的直管段。
A.5
B.10
C.15
D.20
【【答答案案】】B。
【【解解析析】】本题考查的是建筑设备自动监控系 统安装技术。电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,
8
流量计的上游应有10倍管径长度的直管段,下游段应 有4~5倍管径长度的直管段1 7。
9
8
4
7.智能化系统检测前应提交的资料包括( )。 信 3
微
A.工程技术文件 系
联
B.设备材料进场检验记录
唯
一
C.设计变更记录
D.自检记录
E.分部工程质量验收记录
【【答答案案】】ABD。
【【解解析析】】系统检测前应提交资料:(1)工程技术文件;(2)设备材料进场检验记录和设备开箱检
验记录;(3)自检记录;(4)分项工程质量验收记录,E错误;(5)试运行记录。无C。
8.电动风阀由风门驱动器和蝶阀组成,调节风门以达到调节风管的风量和风压,下列不属于其技术
参数的是( )。
A.功率参数
B.驱动速度参数
C.角度调整范围参数
D.驱动信号类型参数
42 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
E.压力参数
【【答答案案】】AE。
【【解解析析】】电动风阀由风门驱动器和蝶阀组成,调节风门以达到调节风管的风量和风压。技术参数有
输出力矩、驱动速度、角度调整范围、驱动信号类型等。
9.进口的智能化设备,应提供的文件资料有( )。
A.质量合格证明
B.检测报告
C.设备开箱记录
D.采购合同证明
E.商检证明
【【答答案案】】ABE。
【【解解析析】】进口设备应提供质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料(中文译
文),还应提供原产地证明和商检证明。
10.镍温度传感器至现场控制器之间的接线电阻应小于( )。
8
A.1Ω 7
1
9
4
B.2Ω 3 8
信
微
C.3Ω 系
联
D.4Ω 题
押
准
【【答答案案】】C。
精
【【解解析析】】本题考点:建 筑设备监控工程的施工要求。镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω,铂温度传
感器的接线电阻应小于1Ω,并 在现场控制器侧接地。
♛ 教教材材介介绍绍
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
33..55 电电梯梯工工程程
43 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
44 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
1.自动扶梯、人行道随机文件不包括( )。
A.土建布置图
45 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
B.胶带的断裂强度证明文件复印件
C.梯级或踏板的型式试验报告
D.电气原理图
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】自动扶梯、人行道随机文件包括:土建布置图、产品质量合格证、装箱单、安装使用维护
说明书、电气原理图、梯级或踏板的型式试验报告复印件、或胶带的断裂强度证明文件复印件。
2.电梯工程土建交接检验的验收要求中,井道照明电压宜采用( )安全电压,井道内照度不得
小于( )。
A.30V;50Lx
B.36V;50Lx
C.30V;35Lx
D.36V;35Lx
【【答答案案】】B。
【【解解析析】】本题考查的是电梯工程的验收要求。井道内应设置永久性电气照明,井道照明电压宜采用
8
36V安全电压,井道内照度不得小于50Lx。7
1
9
4
3.下列要求中,不符合安全部件安3 8装验收的是( )。
信
微
A.限速器动作速度整定封记系必须完好
联
B.安全钳有拆动痕迹时应题重新调节
押
准
C.轿厢缓冲器撞板与缓冲器顶面间的距离应符合要求
精
D.对重的缓冲器撞板与 缓冲器顶面间的距离应符合要求
【【答答案案】】B。
【【解解析析】】当安全钳可调节时, 整定封记应完好,且无拆动痕迹。
4.电梯轿厢缓冲器支座下的底坑地 面应能承受( )的作用力。
A.满载轿厢静载4倍
B.满载轿厢动载4倍
C.满载轿厢静载2倍
8
D.满载轿厢动载2倍 1 7
9
8
4
【【答答案案】】A。 信 3
微
【【解解析析】】电梯轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满 载轿厢静载4系倍的作用力。
联
5.在自动扶梯空载制动试验中,应检查符合标准规范要求 的是(
唯
一 )。
A.制动荷载
B.制动方法
C.空载速度
D.制停距离
【【答答案案】】D。
【【解解析析】】本题考点:自动扶梯、自动人行道安装工程质量验收要求。自动扶梯、自动人行道应进行
空载制动试验,制停距离应符合标准规范的要求。
6.1.5m/s的电梯属于( )速电梯。
A.低
B.中
C.高
D.超高
46 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
【【答答案案】】B。
【【解解析析】】可分为低速电梯(v ≤ 1.0m/s)、中速电梯(1.0m/s< v ≤ 2.5m/s)、高速电梯
(2.5m/s 6.0m/s)
7.电梯安装是建筑安装工程的一个分部,它的子分部不包括( )。
A.曳引式电梯安装
B.自动扶梯及自动人行道安装
C.驱动主机安装
D.液压电梯安装
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】本题考点:电梯的分类及技术参数。电梯安装工程是建筑安装工程的一个分部工程,它是
由电力驱动的曳引式或强制式电梯安装、液压电梯安装和自动扶梯、自动人行道安装三个子分部工程组
成。
8.电梯整机安装验收要求有( )。
A.动力电路必须有过载保护装置
8
B.限速器必须与其型式试验证书相符7
1
9
4
C.轿厢应载有均匀分布的120%额3 8定载重量
信
微
D.轿厢分别在空载、额定载系荷工况下试验
联
E.按产品设计规定的每小题时启动次数和负载持续率各运行100次
押
准
【【答答案案】】ABD。
精
【【解解析析】】选项C,轿厢应 载有均匀分布的112255%%额定载重量;选项E,按产品设计规定的每小时启动次
数和负载持续率各运行11000000次次。
9.电梯安装是建筑安装工程的 一个分部,它由( )子分部组成。
A.曳引式电梯安装
B.门系统安装
C.驱动主机安装
D.液压电梯安装
8
E.自动扶梯及自动人行道安装 1 7
9
8
4
【【答答案案】】ADE。 信 3
微
【【解解析析】】电梯安装工程是建筑安装工程的一个分部工程 ,它是由电力系驱动的曳引式或强制式电梯安
联
装,液压电梯安装和自动扶梯、自动人行道安装三个子分部工 程组成
唯
的一。
10.自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空,垂直净 高 度严禁( )。
A.小于1.2m
B.小于1.5m
C.小于2.3m
D.小于2.5m
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空,垂直净高度严禁小于2.3m。
11.自动扶梯必须自动停止运行的情况有( )。
A.过载
B.无控制电压
C.踏板伸长
D.踏板下陷
47 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
E.踏板横向摆动
【【答答案案】】AB。
【【解解析析】】在下列情况下,自动扶梯、自动人行道必须自动停止运行,(1)无控制电压、电路接地的
故障、过载;
12.关于电梯工程的验收要求,下列说法正确的有( )。
A.电梯安装之前,所有厅门预留孔必须设有高度不小于1000mm的安全保护围封(安全防护门)
B.电梯安装之前,保护围封下部应有高度不小于100mm的踢脚板,并应采用左右开启方式,不能上
下开启
C.主电源开关应能切断电梯正常使用情况下的工作电流
D.井道安全门严禁向井道内开启,且必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置
E.井道内应设置永久性电气照明,井道照明电压宜采用36V安全电压
【【答答案案】】BDE。
【【解解析析】】本题考查的是电梯工程的验收要求。
选选项项AA错错误误,电梯安装之前,所有厅门预留孔必须设有高度不小于1200mm的安全保护围封(安全防护
8
门); 7
1
9
4
选选项项CC错错误误,主电源开关应能切断3 8电梯正常使用情况下的最大电流。
信
微
13.电梯井道内应设置永久性系电气照明的要求有( )。
联
A.照明电压采用220V电压题
押
准
B.照度不得小于50Lx
精
C.井道最高点0.7m内装 一盏灯
D.井道最低点0.5m内装一 盏灯
E.中间灯间距不超过7m
【【答答案案】】BDE。
【【解解析析】】选项A,井道照明电压宜采用 36V安全电压;选项C,井道最高点和最低点0.5m内应各装一盏
灯。
14.下列装置中,不属于电梯安全部件的是( )。
8
A.门锁装置 1 7
9
8
4
B.限速器 信 3
微
C.对重 系
联
D.缓冲器
唯
一
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】电梯出厂随机文件包括:门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器等保证电梯安全部件的型式
检验证书复印件。
15.电梯设备进场验收的随机文件中不包括( )。
A.电梯安装方案
B.设备装箱单
C.电气原理图
D.土建布置图
【【答答案案】】A。
【【解解析析】】随机文件包括土建布置图,产品出厂合格证,门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器等保证
电梯安全部件的型式检验证书复印件,设备装箱单,安装、使用维护说明书,动力电路和安全电路的电
气原理图。
48 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
第第0088讲讲
33..66 消消防防工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
49 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
1.水灭火系统安装要求,错误的是( )。
A.室内消火栓栓口不应安装在门轴侧
B.安装时不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头加任何装饰性涂层
C.压力表和缓冲装置之间应安装旋塞
D.地下式消火栓顶部进水口或顶部出水口与消防井盖底面的距离不应小于0.4m
【【答答案案】】D。
【【解解析析】】顶部进水口或顶部出水口与消防井盖底面的距离不应大于0.4m
50 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
2.发生器、混合储存装置属于( )的组成部分。
A.水灭火系统
B.气体灭火系统
C.泡沫灭火系统
D.干粉灭火系统
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】本题考点:灭火系统的类别及功能。泡沫灭火系统包括管道安装、阀门安装、法兰安装及
泡沫发生器、混合储存装置安装等工程。
3.钢铁企业单台容量大于等于40MV·A非总降压变电所的油浸变压器应设置( )。
A.火灾自动报警系统
B.水喷雾灭火系统
C.细水雾灭火系统
D.低倍数泡沫灭火系统
E.气体灭火系统
8
【【答答案案】】ABCE。 7
1
9
4
【【解解析析】】本题考点:工业项目消防3 8系统功能。火力发电厂容量为90MV·A及以上的油浸变压器应设置
信
微
火灾自动报警系统、水喷雾灭火系系统或其他灭火系统;点火油罐区宜采用低倍数泡沫灭火系统;燃气轮
联
发电机组(包括燃气轮机、齿题轮箱、发电机和控制间),宜采用全淹没气体灭火系统,并应设置火灾自
押
准
动报警系统。
精
4.消防水泵出水管上应 安装( )。
A.消声止回阀
B.压力表
C.控制阀
D.压力开关
E.缓冲装置
【【答答案案】】ABC
8
【【解解析析】】消防水泵出水管上应安装消声止回阀、 控制阀和压力表;系统的总1 7出水管上还应安装压力
9
8
4
表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表 和缓冲装置之间应安信装3旋塞;压力表量程在没有
微
设计要求时,应为系统工作压力的2 2.5倍。 系
联
5.消防水泵的总出水管上安装压力表时应加设缓冲装置。 压力表
唯
和一缓冲装置之间应安装( )
A.止回阀
B.控制阀
C.压力表
D.旋塞阀
【【答答案案】】D。
【【解解析析】】压力表和缓冲装置之间应安装旋塞阀。
6.消防设计审查验收主管部门自受理消防验收申请之日起( )内组织消防验收。
A.15个工作日
B.15日
C.20个工作日
D.20日
【【答答案案】】B。
51 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
【【解解析析】】消防设计审查验收主管部门自受理消防验收申请之日起15日内组织消防验收,并在现场评
定检查合格后签发《建筑工程消防验收意见书》。
7.有关防烟排烟系统的说法,正确的是( )。
A.排烟板材厚度设计无要求时,按相关要求选定
B.防火风管的本体、框架必须为不燃材料
C.防火阀直径或长边尺寸大于等于600mm时,应设独立支吊架
D.防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料
E.防排烟风管严密性试验的允许漏风量应按高压系统风管确定
【【答答案案】】ABD。
【【解解析析】】选项C,防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时,应设独立支吊架;选项E,防排烟风管的
允许漏风量应按中压系统风管确定。
8.火灾自动报警系统的基本模式有( )。
A.单元报警系统
B.集中报警系统
8
C.区域报警系统 7
1
9
4
D.混合报警系统 3 8
信
微
E.控制中心报警系统 系
联
【【答答案案】】BCE。 题
押
准
【【解解析析】】本题考点:火灾自动报警及消防联动控制系统的组成及功能。火灾自动报警系统的基本模
精
式:区域报警系统、集中报 警系统、控制中心报警系统。
9.建设单位办理备案,应当 提交( )。
A.与消防有关的构配件市场准 入许可
B.消防验收备案表
C.工程竣工验收报告
D.涉及消防的建设工程竣工图纸
E.消防设施检测合格证明
8
【【答答案案】】BCD。 1 7
9
8
4
【【解解析析】】建设单位办理备案,应当提交下列材料: 信 3
微
(1)消防验收备案表; 系
联
(2)工程竣工验收报告;
唯
一
(3)涉及消防的建设工程竣工图
10.防排烟系统调试应包括设备单机调试和系统联动调试,主要调试内容包括( )。
A.排烟防火阀的调试
B.常闭送风口
C.风管系统
D.风速及余压
E.排烟窗
【【答答案案】】ABD
【【解解析析】】防排烟系统调试应包括设备单机调试和系统联动调试,主要调试内容包括:排烟防火阀的
调试,常闭送风口、排烟阀或排烟口的调试,活动挡烟垂壁的调试,自动排烟窗的调试,送风机、排烟
风机的调试,机械加压系统风速及余压的调试,机械排烟系统风速和风量的调试,以及机械加压送风系
统、机械排烟系统、自动排烟窗和活动挡烟垂壁的联动调试等。
52 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
11.下列建筑或工程,属于需要申请消防验收的建设工程有( )。
A.广播电视楼
B.单体建筑总面积50000㎡的居民住宅楼
C.建筑总面积12000㎡的市场
D.大型发电、变配电工程
E.加油站
【【答答案案】】ACDE。
【【解解析析】】本题考查的是消防工程验收的相关规定。(1)国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮
政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼。(2)单体建筑面积大于40000㎡或者建筑高度超过50m的
其他公共建筑,B不对。(3)城市轨道交通、隧道工程,大型发电、变配电工程。(4)生产、储存、装
卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压
站。
12.自动喷水灭火系统由( )以及管道、供水设施等组成。
A.洒水喷头
8
B.报警阀组 7
1
9
4
C.水流报警装置 3 8
信
微
D.探测器 系
联
E.手动报警按钮 题
押
准
【【答答案案】】ABC。
精
【【解解析析】】自动喷水灭火 系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组
件,以及管道、供水设施等组成 。
13.下列消防系统调试内容中, 不属于自动喷水灭火系统的是( )。
A.稳压泵调试
B.消防水泵调试
C.排水设施调试
D.喷射调试
8
【【答答案案】】D。 1 7
9
8
4
【【解解析析】】自动喷水灭火系统的调试应包括:水源测 试;消防水泵调试;信稳3压泵调试;报警阀调试;
微
排水设施调试;联动试验。D属于消防炮试验。 系
联
一
唯
第第0099讲讲
14.【背景】
某安装公司承担某市博物馆机电安装工程总承包施工,该工程建筑面积32000㎡,施工内容包括:给
排水、电气、通风空调、消防、建筑智能化工程。
工程竣工验收合格后。建设方立即向公安机关消防机构报送了工程竣工验收报告,有防火性能要求
的建筑构件、建筑材料、室内装饰材料符合国家标准或行业标准的证明文件、施工和监测单位的合法身
份证明及资质等级证明文件等资料,申请备案。
【【问问题题】】
11..建建设设方方申申请请消消防防竣竣工工验验收收备备案案是是否否正正确确??说说明明理理由由。。
22..消消防防竣竣工工验验收收还还应应提提交交那那些些资资料料??
【【解解析析】】
1.建设方申请消防竣工验收备案不正确。
53 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
原因:博物馆面积为32000㎡,,大大于于2200000000㎡㎡。建筑面积大于20000㎡的博物馆要要申申请请消消防防验验收收,所以
必须向消防机构申请验收而不是备案。
2.消防竣工验收包括竣工验收申请表表,竣工验收报报告告,和消防有关的验收竣竣工工图图纸纸。
15.某工程在北方城市郊区,工期18个月,范围包括土建施工,建筑给排水,通风与空调和建筑智能
化工程等,合同价13000万元。通过招标确认该工程由具有施工总承包资质的A公司总承包,经业主同
意,A公司将通风与空调和建筑智能化工程分包给具有相应资质的B公司承包,合同约定空调设备、电动
调节阀、风阀驱动器均由B公司采购安装。
A公司项目部根据安全生产管理职责及制度,成立了由项目总工程师担任组长的安全生产领导小组并
配备了2名专职安全管理员。为配合A公司施工进度,B公司投入项目施工人员65名,并委派⒉名现场技术
员兼顾现场的安全巡查和管理。监理工程师在现场检查时,发现第一批空调金属矩形风管弯头制作如图
3-95所示,部分风管因咬口形式选择不当存在咬口开裂的质量问题。泵房内某处水平主管和立管接管方
式如图3-96所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
图3-95 风管矩形内弧形 弯头施工示意图
8
1
7
9
图3-96 泵房内某处水平主管和立管接管方式
8
4
信
3
该项目部分区域采用埋地盘管低温热水辐射供暖,盘 管工作压力为0.微3MPa,在对盘管进行隐蔽前检
系
查时,发现地面下敷设的盘管有几处接头,试压记录显示盘管 试验压力联为0.45MPa。
一
唯
【【问问题题】】
11..电电动动调调节节阀阀安安装装前前应应检检查查哪哪几几项项内内容容??
22..图图33--11中中风风管管矩矩形形内内弧弧形形弯弯头头内内AA的的名名称称及及作作用用是是什什么么??风风管管的的咬咬口口形形式式有有哪哪些些??图图33--22中中管管道道的的连连
接接方方式式是是否否正正确确??
33..低低温温热热水水辐辐射射供供暖暖系系统统施施工工存存在在哪哪些些问问题题,,如如何何改改正正??
【【解解析析】】
(1)解析:电动调节阀安装前,应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻、进行模拟动作试验和压
力试验。
阀门外壳上的箭头指向与水流方向一致。
(2)解析:A的名称是导流片。作用是:减少风管局部阻力和噪声
咬口的形式有单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口
不正确。理由:并联水泵的出口管道进入总管应采用顺水流斜向插接的连接形式,夹角不应大于
54 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
60°。【【补补充充】】
(3)解析:低温热水辐射供暖施工存在的问题并改正:
“地面下敷设的盘管有几处接头”不正确,
改正:地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。
“盘管试验压力为 0.45MPa”不正确
改正:试验压力为工作压力的 1.5倍,但不小于 0.6MPa,0.3MPax1.5=0.45Mpa<0.6Mpa,所以试验
压力应为 0.6MPa。
16.【案例】A工程公司承接了一百货大楼的变配电工程。设备均由业主采购,材料采购和安装工作
均由A工程公司负责。
A公司项目部班组长在配电柜施工前,向作业人员明确配电柜的安装顺序:开箱检查→二次搬运→柜
体固定→基础框架制作安装→母线连接→试验调整→送电运行验收。项目经理认为安装顺序存在顺序错
误和步骤缺失,要求项目部技术负责人明确正确的施工安装顺序,并向班组长及作业人员进行交底。
项目部在成套配电设备的柜体安装时,从两边向中部安装。为使配电柜体基础型钢连接牢固,A工程
公司将配电柜体与基础型钢采用焊接的形式进行了固定。项目部交接试验时,高压试验结束后,对交、
直流试验设备、大电容的被测试设备全部7 8进行了一次放电,放电时间持续30秒。
1
9
4
经过整改,项目部顺利完成工程的8安装,进行了联动试运行后,向业主交接该工程。
3
信
【【问问题题】】 微
系
联
11..写写出出正正确确的的配配电电柜柜安安装装题顺顺序序。。
押
22..成成套套配配电电设设备备的的柜柜体体准的的安安装装方方式式、、与与基基础础型型钢钢的的连连接接方方式式是是否否正正确确??柜柜体体框框架架材材质质有有何何要要求求??
精
33..联联动动试试运运行行应应由由哪哪个个 单单位位组组织织??试试运运行行前前组组织织准准备备包包括括哪哪些些??
44..成成套套配配电电柜柜内内母母线线安安装装有有 什什么么技技术术要要求求??
【【解解析析】】
(1)解析:配电柜正确的安装顺 序为:开箱检查→二次搬运→基础框架制作安装→柜体固定→母线
连接→二次线路连接→试验调整→送电运 行验收。
(2)解析:不正确。
正确的做法:
1)按设计图的配电柜编号顺序排列安装,可先 将中间位置的配电柜定位并调
1
7 8好 水平、垂直后,以
9
此作为标准再精确地调整左右边相邻的第一个柜,逐次 调整。
信
3 8
4
微
2)柜体与基础型钢的连接应牢固,但不应焊接固定。 系
联
3)成套配电柜的基础框架一般采用10号槽钢制作;一般基础型钢一框架顶部宜高出地坪100mm,安装
唯
完成后用水平仪检查。
(3)解析:联动试运行由建设单位(业主)组织、指挥。
试运行的组织准备工作:组建试运行领导指挥机构,明确指挥分工,组织试运行岗位作业队伍,实
行上岗前培训,在作业前进行技术交底和安全交底,必要时进行试运行管理制度。
(4)解析:检查柜内绝缘端子是否有损坏和裂纹,瓷体和铁件间是否结合牢固。保证裸铜母线间有
足够的电气绝缘安全距离。母线搭接的接触面涂导电膏,用力矩扳手紧固连接螺栓,连接螺栓拧紧后露
出2~3扣为宜。
17.【案例】某项目机电工程由某安装公司承接,该项目地上10层、地下2层。工程范围主要是防雷
接地装置、变配电室、机房设备、建筑给排水、通风空调的安装。
安装公司项目部进场后,针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案,方案中突出了施工程
序和施工方案,并明确了施工方法的内容。
在风管施工中,安装公司将板厚小于等于1.2mm的金属板材采用焊接,板厚大于1.5mm的风管采用咬
55 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
口连接。中、低系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距小于等于200mm,高压系统小于等于150mm。镀锌钢板
及含有各类复合保护层的钢板采用焊接连接。
工程利用建筑物金属铝板屋面及其金属固定架作为接闪器,并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下
线,与接闪器及接地装置的焊接连接可靠。但在测量接地装置的接地电阻时,接地电阻偏大。未达到设
计要求,安装公司采取了能降低接地电阻的措施后,书面通知监理工程师进行隐蔽工程验收。
监理工程师在检查时发现施工中存在以下问题:
(1)垂直埋设的金属接地体长度为1.5m,接地体的顶部距地面0.5m,接地体的水平间距为3m。
(2)镀锌圆钢与镀锌扁钢搭接长度为扁钢宽度的2倍,双面施焊。
【【问问题题】】
11..阀阀门门安安装装前前应应进进行行什什么么试试验验,,试试验验压压力力为为多多少少??阀阀门门抽抽查查数数量量是是多多少少??
22..风风管管施施工工中中,,请请指指出出安安装装公公司司做做法法的的错错误误之之处处并并改改正正。。说说出出咬咬口口连连接接有有哪哪几几种种方方式式。。
33..写写出出防防雷雷及及接接地地土土程程合合格格标标准准的的要要求求。。
【【解解析析】】
(1)解析:
①阀门安装前应按规范要求进行强度7 8和严密性试验;
1
9
4
②阀门的强度试验压力为公称压力8的1.5倍,严密性试验压力为公称压力的1.1倍;
3
信
微
③阀门抽检数量:试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。安装
系
联
在主干管上起切断作用的闭路题阀门,应逐个做强度试验和严密性试验。
押
18.【案例】通风空调设准备安装完工后,对风机盘管等做了水压试验,在总承包单位的配合下,安装
精
单位对通风空调的风系统、 水系统和冷热(媒)系统进行了系统调试。调试人员在风机盘管、新风机和
排风机单机试车合格后,用热球 风速仪对各风口进行测定与调整及其他内容的调试,在全部数据达到设
计要求后,通风空调工程在夏季做 了带冷源的试运转,并通过竣工验收。
【【问问题题】】
11..风风机机盘盘管管安安装装前前应应做做什什么么试试验验,,试试 验验要要求求及及合合格格标标准准分分别别是是什什么么??
22..风风机机盘盘管管在在进进场场验验收收时时应应对对哪哪些些参参数数进进 行行复复试试??有有何何要要求求??
【【解解析析】】
(1)解析:风机盘管机组安装前宜进行风机三 速试运转及盘管水压试验。试
1
7 8验压力应为系统工作压
9
力的1.5倍,试验观察时间应为2min,不渗漏为合格。
信
3 8
4
微
(2)解析:要对风机盘管机组要对供冷量、供热量、 风量、水阻力系、噪声及功率等参数进行复试。
联
检验方法为随机抽样送检,核查复验报告,要求同一厂家的风机盘管机一组按数量复验2%,不得少于2台。
唯
(2)解析:
1)安装公司做法的错误之处:
①“中、低压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距小于等于200mm”错误,改正:“中、低压系统矩形
风管法兰螺栓及铆钉间距小于等于150mm”。
②“高压系统小于等于150mm”错误,改正:“高压系统小于等于100mm”。
③“镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用焊接连接”错误,改正:“镀锌钢板及含有各类
复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接,不得采用焊接连接”。
2)咬口连接有单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口、立咬口等方法。
(3)解析:
1)垂直接地体的长度一般为2.5m。埋设后接地体的顶部距地面不小于0.6m,接地体的水平间距应不
小于5m。
2)镀锌圆钢与镀锌扁钢搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊。
56 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
19.【案例】A总承包单位将一商场的通风空调工程分包给B安装单位,工程内容包括:风系统、水系
统和冷热(媒)系统,系统工作压力为500pa。该工程的风冷式热泵机组、水泵、吸顶式新风空调机组、
风机盘管和排风机,均由业主采购,通风空调工程的电气系统由总承包单位施工。
商场营业后,在建设单位负责下,通风空调工程进行了带负荷综合效能试验与调整。到了冬季安装
单位及时进行了回访,对通风空调工程进行了季节性测试调整。
发现个别区域风口的新风量只有50m³/(h·p)[设计要求是75m³/(h·p)],经复查,是调试人
员的计算错误,后重新调整测试,达到设计要求。另有其他区域的风机盘管噪声达到45dB(设计要求是
35dB),经检查,是风机盘管轴心偏移,通过设备生产厂家调换设备,噪声达到要求。
【【问问题题】】
11..通通风风空空调调工工程程调调试试包包括括哪哪些些内内容容??由由哪哪些些单单位位完完成成??
22..通通风风空空调调系系统统非非设设计计满满负负荷荷条条件件下下的的联联动动试试运运行行及及调调试试包包括括哪哪些些内内容容??
33..计计算算本本系系统统的的允允许许漏漏风风量量范范围围值值??
【【解解析析】】
(1)解析:通风空调工程安装完毕,必须进行系统的测定和调整(简称调试),系统调试包括设备
8
单机试运转及调试、系统无负荷联合试运7转及调试。
1
9
4
通风空调系统联动试运行及调试应3 8由B单位(施工单位)负责组织实施,设计单位、监理和建设单位
信
微
参与,设备生产厂家、A单位(总系承包单位)配合。
联
(2)通风空调系统非设计题满负荷条件下的联动试运行及调试内容如下:
押
准
①监测与控制系统的检验、调整与联动运行。
精
②系统风量的测定和调 整(通风机、风口、系统平衡)。
③空调水系统的测定和调整 。
④室内空气参数的测定和调整 。
⑤防排烟系统测定和调整。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
57 / 57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178