文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
实 操 速 达
( 1 ~ 2 )
8
7
机 电 工 程 管 理 与1 实 务
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
主讲老师:杨海军
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(技术)
案例1【一建2023年 案例三(第2问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】安装公司中标某工业信厂房机电安装工程,合同内容包含电气工程、
微
系
联
管道工程、通风空调工程、设备安题装及配套发电工程等所有机电安装,合同还约定了
押
准
精
其相应的系统性能考核。
某管道系统在设计温度时的试 验压力为3MPa;在常温试压时,试验温度与设计
温度下的管材许用应力比值为6.5。安装公司在进行该系统压力试验时,设置了常温
下临时压力试验系统。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(技术)
【经典问题】计算该管道系统试压时的 试验压力。
8
7
1
9
4
8
3
【参考答案】 信
微
系
联
根据背景资料可知,该管道系题统在设计温度时的试验压力为3.0MPa,因此其设
押
准
精
计工作压力为3.0÷1.5=2.0MPa;根据管道压力试验要求,当管道的设计温度高于
试验温度时,管道的试验压力P =1 .5P[σ] /[σ]t,因此该管道系统压力试验时的试验
T T
压力P =1.5P[σ] /[σ]t=1.5×2.0×6.5 =19.5MPa。
T T
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(技术)
案例2【一建2022年 案例三(第3问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某工程使用3台热管信蒸汽发生器提供蒸汽,产生的蒸汽经集气缸汇
微
系
联
集后,由一条蒸汽管道输送至用汽题车间,热管蒸汽发生器部分数据见表1,蒸汽集汽
押
准
精
缸数据见表2。
蒸汽管道采用无缝钢管,材质 为20#钢,蒸汽管道设计压力为1.0MPa,设计温
度为190℃,属于GC2级压力管道。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(技术)
【经典问题】计算蒸汽管道的水压试验 压力,蒸汽集汽缸能否与管道作为一个系
8
7
1
9
4
8
3
统按管道试验压力进行试验?说明理由信。
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)蒸汽管道的水压试验压力应为设计压力的1.5倍,即为1.5×1.0=1.5MPa;
(2)蒸汽集汽缸可以与管道作 为一个系统并按管道的试验压力进行压力试验;
(3)根据相关规定,当管道的试验压力小于等于设备的试验压力时,管道与设
备可以作为一个系统并按管道的试验压力进 行压力试验;本工程管道的试验压力是
1.5MPa,蒸汽集汽缸的试验压力是2.2MPa, 管道的试验压力小于8设备的试验压力,
1
7
9
8
4
信
3
因此蒸汽集汽缸可以与管道作为一个系统并按管道的试验压力进行压力试验。
微
系
联
一
唯
5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(技术)
案例3【一建2021年 案例四(第3问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】A公司中标某工业改信建工程,合同内容包含厂区内所有的设备及工
微
系
联
艺管线安装等施工总承包,A公司题进场后,根据工程特点对工程合同进行了分析管理,
押
准
精
将其中亏损风险较大的部分埋地工艺管道(设计压力0.2MPa)的施工分包给具有相应
资质的B公司。
B公司在埋地钢管施工完成后,编制了该部分管道的液压清洗方案,方案因工艺
管道埋地部分设计未明确试验压力,拟用0. 3MPa的试验压力进行试验,管道油清洗
后采取保护措施,该方案被A公司否定。 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
6
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(技术)
【经典问题】该工程的埋地管道试验压 力应为多少MPa?对清洗合格的管道应采
8
7
1
9
4
8
3
取哪种保护措施? 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)根据规范要求,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍且不低于
0.4MPa,本工程埋地管道设计压力 为0.2MPa,经计算1.5×0.2=0.3MPa,小于
0.4MPa,因此本工程埋地管道的试验压力应为0.4MPa;
(2)油清洗合格后的管道,应采取封闭 或充氮保护措施。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(技术)
案例4【一建2020年 案例五(第5问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某施工单位承接一处信500kt/d的金属矿综合回收技术改造项目,工
微
系
联
程中的氧气管道设计压力为0.8MP题a,材质为20号钢、304不锈钢、324不锈钢,规
押
准
精
格主要有φ377、φ325、φ159、φ108、φ89、φ76。
施工单位编制了施工组织设计 和各项施工方案,经审批通过,在氧气管道安装
合格具备压力试验条件后,对管道系统进行了强度试验。采用氮气作为试验介质,先
缓慢升压到设计压力的50%,经检查无异常 ,再以10%试验压力逐级升压,每级稳压
3min,直至试验压力,稳压10min降到设计压 力,检查管道无泄漏8 。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
8
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(技术)
【经典问题】计算氧气管道采用氮气进 行压力试验的试验压力。氧气管道的酸洗
8
7
1
9
4
8
3
钝化有哪些工序内容? 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)氧气管道采用氮气进行压力试验的试验压力应为设计压力的1.15倍,即
1.15×0.8=0.92MPa。
(2)氧气管道的酸洗钝化工序内容有脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、无
油压缩空气吹干。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
9
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(技术)
案例5【一建2019年 案例一(第3问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某安装公司承接一大信型商场的空调工程,工程内容有空调风管、空
微
系
联
调供回水、开式冷却水等系统的钢题制管道与设备施工,管材及配件由安装公司采购;
押
准
精
设备由建设单位采购。
空调供水管及开式冷却水系统 施工完成后,项目部进行了强度试验和严密性试
验,施工图中注明空调供水管的工作压力为1.3MPa,开式冷却水系统工作压力为
0.9MPa。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
10
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(技术)
【经典问题】计算空调供水管和冷却水 管的试验压力,试验压力最低不应小于多
8
7
1
9
4
8
3
少MPa? 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)空调供水管的试验压力:1.3+0.5=1.8MPa;
(2)冷却水管的试验压力:0. 9×1.5=1.35MPa;
(3)试验压力最低不应小于0.6MPa。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
11
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(技术)
案例6【一建2018年 案例一(第2问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某项目管道工程,内信容包括建筑生活给水排水系统、消防水系统和
微
系
联
空调水系统的施工。某分包单位承题接该任务后,编制了施工方案、施工进度计划、劳
押
准
精
动力配置计划和材料采购计划等。
施工中,采购的第一批阀门( 见下表)按计划到达施工现场,施工人员对阀门
开箱检查,按规范要求进行了强度试验和严密性试验,主干管上起切断作用的
DN400、DN300的阀门和其他规格的阀门 抽查均无渗漏,验收合格。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
12
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(技术)
【经典问题】第一批进场的阀门按规范 要求最少应抽查多少个进行强度试验?其
8
7
1
9
4
8
3
中,DN300的闸阀的强度试验压力应信为多少MPa?最短持续时间是多少?
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)第一批进场的阀门按规范要求最少应抽查44个进行强度试验,即
4+8+2+3+4+7+9+2+3+2=44个 ;
(2)DN300的闸阀的强度试验压力应为2.4MPa,即1.6×1.5=2.4MPa;
(3)DN300的闸阀的强度试验最短持 续时间是180s。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
13
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(技术)
案例7【一建2023年 案例五(第5问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某安装公司承接一个信干熄焦发电项目,工程内容包括干熄焦系统、
微
系
联
工业炉系统、热力系统、电站、电题气、仪表及自动化控制系统。
押
准
精
工程中配置1套高温高压自然循环锅炉及辅助系统,同时配套发电机组及辅助系
统,利用锅炉产生的高温高压蒸汽发 电,高温高压自然循环锅炉参数见下表。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
14
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(技术)
【经典问题】计算锅炉整体水压试验压 力。锅炉水压试验时,对设置的压力表有
8
7
1
9
4
8
3
哪些要求? 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)锅炉整体水压试验的试验压力:1.25×11.28=14.10MPa。
(2)锅炉水压试验时,对设置 的压力表的要求是:试压系统的压力表不应少于2
只;压力表的精度等级不应低于1.6级;压力表应经过校验并合格,其表盘量程应为
试验压力的1.5~3倍。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
15
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(技术)
案例8【一建2018年 案例五(第4问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】A公司承建某2×30信0MW锅炉发电机组工程,锅炉为循环流化床锅
微
系
联
炉,汽机为凝汽式汽轮机,锅炉的题部分设计参数见下表:锅炉安装后进行整体水压试
押
准
精
验。
(1)水压试验时,在汽包和过 热器出口联箱处各安装了一块精度为1.0级的压力
表,量程符合要求;在试压泵出口也安装了一块同样精度和规格的压力表。
(2)在试验压力保持期间,压力降∆p =0.2MPa,压力降至汽包工作压力后全
面检查:压力保持不变,在受压元件金属壁和焊 缝上没有水珠和水8雾,受压元件没有
1
7
9
8
4
信
3
明显变形。
微
系
联
一
唯
16
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(技术)
【经典问题】计算锅炉一次系统(不含 再热蒸汽系统)的水压试验压力。压力表的
8
7
1
9
4
8
3
精度和数量是否满足水压试验要求?本信次水压试验是否合格?(超纲)
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)锅炉一次系统的水压试验压力应为汽包设计压力的1.25倍,即
1.25×20=25MPa;
(2)压力表的精度和数量满足水压试验要求;
(3)本次水压试验合格。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
17
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
案例1【一建2022年 案例四(第5问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某机电施工单位通过信招标,总承包某超高层商务楼机电安装工程,
微
系
联
承包范围包括建筑给水排水、建筑题电气、通风空调、消防和电梯等工程。工程所需的
押
准
精
三联供机组、电梯和自动扶梯等主要设备已由建设单位通过招标选定制造厂家,且建
设单位已与制造厂签订了三联供机组 等设备的供货合同。
招标文件中,电梯和自动扶梯是由电梯制造厂负责安装及运维;为方便现场施
工协调,建设单位授权机电施工单位按主合 同的招标条件与电梯制造厂签订供货和安
装合同,工期为210天,不可延误,每延误一天 扣罚人民币5万元。8
1
7
9
8
4
信
3
设备安装后,某台自动扶梯试运行时机械传动部分发生故障,经检查是某个梯
微
系
联
一
级轴存在质量问题,影响了自动扶梯的安装精度和运行 质量唯,损坏了中间传动环节;
制造厂提供零部件返工返修后,自动扶梯安装试运行合格,但使整个工期耽误了14天,
为此建设单位扣罚了机电施工单位的延误费用,机电施工单位对扣罚的费用提出异议。
18
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
【经典问题】建设单位扣罚机电施工单 位多少延误费用?是否正确?说明理由,
8
7
1
9
4
8
3
机电施工单位应如何处理? 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)建设单位扣罚机电单位延误费用:14×5=70万元;
(2)建设单位扣罚机电施工单 位正确;
(3)扣罚理由:电梯是建设单位授权机电施工单位按主合同招标条件与电梯制
造厂签订供货和安装合同,其合同主体是机 电施工单位和电梯制造厂,因此其延误损
失应由机电施工单位负责。 8
1
7
9
8
4
信
3
(4)处理方式:因为是由于自动扶梯的质量问题造成了工期延误,因此机电施
微
系
联
一
工单位应根据供货合同的相应条款,向电梯制造厂追讨 相关唯费用。
19
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
案例2【一建2021年 案例四(第2问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】A公司中标某工业改信建工程,合同内容包含厂区内所有的设备及工
微
系
联
艺管线安装等施工总承包,A公司题进场后,根据工程特点对工程合同进行了分析管理,
押
准
精
将其中亏损风险较大的部分埋地工艺管道的施工分包给具有相应资质的B公司。
B公司进场后,由于建设单位无 法提供原厂区埋地管线图,B公司在施工时挖断
供水管道,造成A公司65万元材料浸水无法使用,机械停滞总费用43万元,每天人员
窝工费用4.8万元,工期延误25天,B公司机 械停滞费用18万元;
管沟开挖完成后,当地发生疫情,导致所 有员工被集中隔离,8产生总隔离费用
1
7
9
8
4
信
3
54万元,为此A公司向建设单位提交了工期及费用索赔文件。
微
系
联
一
唯
20
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
【经典问题】计算A公司可以索赔的费 用,索赔成立的前提条件是什么?
8
7
1
9
4
8
3
【参考答案】 信
微
系
联
(1)A公司可以索赔的费用:题
押
准
精
65+43+4.8×25+18=246万元
(2)索赔成立的前提条件是:
①与合同对照,事件已经造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损
失;
②造成费用增加或工期损失的原因,按合 同约定不属于承包人8的行为责任或风
1
7
9
8
4
信
3
险责任;
微
系
联
一
③承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通 知唯和索赔报告。
21
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
案例3【一建2018年 案例二(第3问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某施工单位中标某大信型商业广场,工程内容包括配电、照明、通风
微
系
联
空调、管道、设备安装等;主要设题备如冷水机组、配电柜、水泵、阀门均由建设单位
押
准
精
指定产品,施工单位负责采购,其余设备材料均由施工单位自行采购。
设备制造完毕,因运输问题导 致设备延期5天运到施工现场。施工期间,当地发
生地震,造成工期延误20天,项目部应建设单位要求,为防止损失扩大,直接投入抢
险费用50万元;外用工因待遇低而怠工,造 成工期延误3天;在调试时,因运营单位
技术人员误操作,造成冷水机组的冷凝器损坏, 回厂修复,直接经8济损失20万元,工
1
7
9
8
4
信
3
期延误40天。
微
系
联
一
唯
22
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
【经典问题】计算本工程可以向建设单 位索赔的工期和费用。
8
7
1
9
4
8
3
【参考答案】 信
微
系
联
本工程可以向建设单位索赔的题工期和费用计算如下:
押
准
精
(1)本工程可以索赔的工期:20+40=60天。
(2)本工程可以索赔的费用: 50+20=70万元。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
23
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
案例4【一建2017年 案例二(第3问)】
8
7
1
9
4
【背景资料】某厂的机电安装工程3 8由A安装公司承包施工,土建工程由B建筑公
信
微
系
司承包施工,A安装公司和B建筑公联司均按照《建设工程施工合同(示范文本)》与
题
押
准
建设单位签订了施工合同。合同精约定,A安装公司负责工程设备和材料的采购,合同
工期为214天(3月1日到9月30日),工程提前1天奖励2万元,延误1天罚款2万元。
合同实施过程中发生了如下事件:
事件1:A安装公司项目部进场后,因B建筑公司的原因,土建工程延期10天交
付给A安装公司项目部,使得A安装公司项目部的开工时间延后10天。
8
事件2:因供货厂家原因,订购的不锈钢阀 门延期15天送达施
1
7工现场。
9
8
4
信
3
因以上事件造成安装工期延误,A安装公司项 目部及时向微建设单位提出工期索赔,
系
联
要求增加工期25天。项目部采取了技术措施,施工人员 加
唯
班一加点赶工期,使得机电安
装工程在10月4日完成。
该机电安装工程完工后,建设单位在10月4日未经工程验收就擅自投入使用,在
使用3天后发现不锈钢管道焊缝渗漏严重。建设单位要求项目部进行返工抢修,项目
部抢修后,经再次试运转检验合格,并于10月11日重新投用。
24
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
【经典问题】A安装公司项目部应得到 工期提前奖励还是工期延误罚款?金额是
8
7
1
9
4
8
3
多少万元?说明理由。 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)A安装公司项目部应得到工期提前奖励;
(2)奖励金额是12万元;
(3)事件1,A安装公司和B建筑公司分别与建设单位签订施工合同,且由于B建
筑公司的原因,土建工程延期10天交付给A 安装公司,使得A安装公司项目部的开工
时间延后10天,必然会导致总工期延误10天, 因此可以索赔10天的8 工期延误;事件
1
7
9
8
4
信
3
2,由于合同约定,A安装公司负责工程设备和材料的采购,因此订购的不锈钢阀门
微
系
联
一
延期15天送达,属于A公司自身的责任,不可索赔;综 上所唯述,A安装公司可以向建
设单位索赔的工期是10天,由于合同工期是214天,因此调整后的工期是224天。本
工程自3月1日开始至10月4日截止总计218天,因此实际工期是218天,因此工期提
前224-218=6天,可获得工期提前奖励12万元。
25
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
案例5【一建2016年 案例三(第4问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】A单位中标某厂新建信机修车间的机电工程,除两台20t桥式起重机
微
系
联
安装工作分包给具有专业资质的B题单位外,余下的工作均自行完成。B单位将起重机安
押
准
精
装工作分包给C劳务单位。
B单位检查了与桥式起重机安装 有关的安装精度和隐蔽工程记录等资料,编写了
桥式起重机试车方案,经获批准后,由C单位组织进行桥式起重机满负荷重载行走试
验。桥式起重机在试验中,由于大车的限位 开关失灵,大车在碰撞车挡后停止,剧烈
的甩动造成试验配重脱落,砸坏了停在下方的一 辆叉车,造成8万元8 的经济损失。
1
7
9
8
4
信
3
经查,行程开关失灵的原因是其控制线路虚接。之后按规范接线及测试,达到
微
系
联
一
合格要求。该事故致使项目工期超过合同约定3天后才 交工唯。
建设单位根据与A单位的合同约定,对A单位处3万元的延迟交工罚款。A单位向
C单位要求11万元的索赔,C单位予以拒绝。A单位按规定的程序进行了索赔,并获
得了经济补偿。
26
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
【经典问题】A单位向C单位索赔11万 元是否合理?说明原因,A单位应如何索
8
7
1
9
4
8
3
赔? 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)A单位向C单位索赔11万元不合理;
(2)虽然索赔的费用11万元没 有问题,但是A单位和C单位没有直接的合同关系,
因此A单位不能直接向C单位索赔;
(3)A单位应向与之有合同关系的B单 位进行索赔,B单位赔偿A单位的损失后,
由B单位向C单位追偿。 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
27
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
案例6【一建2014年 案例五(第3问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】为响应国家节能减排信、上大改小的环保要求,某水泥厂把原有的一
微
系
联
条日产1000吨的湿法生产线,在部题分设备不变的基础上,改成日产1000吨的干法生
押
准
精
产线,同时对前几年因资金困难而中途停建的一条日产4000吨的干法生产线恢复建
设;另外征用土地,再独立建设一条 日产8000吨的干法生产线。
建设单位实施三项工程各自独立核算,分别管理,以PC承包形式分别招标投标,
最终A、B、C公司分别承担了三种不同类型 的工程。工程以固定综合单价计价,工程
量按实调整,并明确施工场地、施工道路、10 0吨以上大型起重机8及其操作司机由建
1
7
9
8
4
信
3
设单位提供。
微
系
联
一
B公司在施工过程中,因设备延期交付,延误工期 5天唯,并发生窝工费及其他费
用5万元;150吨起重机在吊装过程中因司机操作失误致使起重机零部件部分损坏造
成停工4天,发生窝工费2万元;因大暴雨成灾停工3天;设备安装工程量经核实增加
费用4万元;因材料涨价,增加费用20万元;非标准件制作安装因设计变更增加费用
16万元。 28
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
【经典问题】分别计算B公司可以向建 设单位索赔的费用和工期。
8
7
1
9
4
8
3
【参考答案】 信
微
系
联
B公司可以向建设单位索赔的题费用和工期计算如下:
押
准
精
可以索赔的费用:2+4+16=22万元
可以索赔的工期:4+3=7天
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
29
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
案例7【一建2012年 案例三(第4问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某工业项目建设单位信通过招标与施工单位签订了施工合同,主要内
微
系
联
容包括设备基础、设备钢架、工艺题设备、工业管道和电气仪表安装等。工程开工前,
押
准
精
施工单位按合同约定向建设单位提交了施工进度计划,如下图所示:
上述施工进度计划中,设备钢 架吊装和工艺设备吊装两项工作共用一台塔式起
重机,其它工序不使用塔机。经建设单位审核确认,施工单位按该进度计划进场组织
施工。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
30
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
在施工过程中,由于建设单位要求变 更设计图纸,致使设备钢架制作工作停工
8
7
1
9
4
8
3
10天,其它工作持续时间不变。建设信单位及时向施工单位发出通知,要求施工单位塔
微
系
联
机按原计划进场,调整进度计划,题保证该项目按原计划工期完工。
押
准
精
施工单位采取措施将工艺设备调整工作的持续时间压缩3天,得到建设单位同意,
施工单位提出的费用补偿要求如下, 但建设单位没有全部认可。
(1)工艺设备调整工作压缩3天,增加赶工费10000元;
(2)塔机闲置10天损失费,1600元/ 天(含运行费300元/天)×10天=16000元;
(3)设备钢架制作工作停工10天造成其它 有关机械闲置、人8员窝工等综合损失
1
7
9
8
4
信
3
费15000元。
微
系
联
一
唯
31
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
【经典问题】施工单位提出的3项费用 补偿要求是否合理?计算建设单位应补偿
8
7
1
9
4
8
3
施工单位的总费用。 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
第(1)项费用补偿要求合理,应补偿赶工费10000元;
第(2)项费用补偿要求不合理 ,应补偿塔机闲置损失费3900元,即
(1600-300)×(10-7)=3900元;
第(3)项费用补偿要求合理,应补偿 施工单位有关机械闲置、人员窝工等综合
损失费15000元。 8
1
7
9
8
4
信
3
因此,建设单位应补偿施工单位的总费用为10000+3900+15000=28900元。
微
系
联
一
唯
32
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
案例8【一建2011年 案例四(第3问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】A公司以EPC交钥匙信总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目,
微
系
联
中标价2.5亿美元。合同约定总工期题 36个月,支付币种为美元,设备全套由中国制造,
押
准
精
所有技术标准、规范全部执行中国标准和规范。
工程进度款每月10日前按上月 实际完成量支付,竣工验收后全部付清,工程进
度款支付每拖欠一天,业主需支付双倍利息给A公司。工程价格不因各种费率、汇率、
税率变化及各种设备、材料、人工等价格变 化而作调整。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
33
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
施工过程中,A公司发生了下列情况 :
8
7
1
9
4
8
3
(1)当地发生短期局部战乱,造信成工期延误30天,窝工损失30万美元;
微
系
联
(2)原材料涨价,增加费用题150万美元;
押
准
精
(3)所在国劳务工因工资待遇罢工,工期延误5天,共计增加劳务工工资50万
美元;
(4)美元贬值,损失人民币1200万元;
(5)进度款多次拖延支付,影响工期 4天,经济损失(含利息)40万美元;
(6)所在国税率提高,税款比原来增加5 0万美元; 8
1
7
9
8
4
信
3
(7)遭遇百年一遇的大洪水,工期拖延10天,直接经济损失20万美元;
微
系
联
一
唯
34
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
【经典问题】A公司可向业主索赔的工 期和费用分别是多少?
8
7
1
9
4
8
3
【参考答案】 信
微
系
联
A公司可向业主索赔的工期:题30+4+10=44天
押
准
精
A公司可向业主索赔的费用:40万美元。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
35
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
案例9【一建2022年 案例五(第5问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】A施工单位中标北方信某石油炼化项目,项目的冷换框架采用模块化
微
系
联
安装,整个冷换框架分成4个模块题,最大一个模块重132t,体积12m×18m×26m,
押
准
精
并在项目旁设立预制厂,进行模块的钢结构制作、换热器安装、管道敷设、电缆桥架
安装和照明灯具安装等。
模块建造费用详见下表,项目部采用赢得值法分析项目的相关偏差,指导项目
运行,经过4个月的紧张施工,单位工程陆续 具备验收条件。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
36
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
【经典问题】第二月底到第三月底期间 项目进度超前还是落后了多少万元?此期
8
7
1
9
4
8
3
间项目盈利还是亏损了多少万元? 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
由模块建造费用表可知,第二月底到第三月底期间;
已完工程预算费用为1350-96 0=390万元;
计划工程预算费用为1500-950=550万元;
已完工程实际费用为1580-1080=50 0万元;
因此: 8
1
7
9
8
4
信
3
进度偏差=已完工程预算费用-计划工程预算费用=390-550=-160万元;
微
系
联
一
费用偏差=已完工程预算费用-已完工程实际费用 =39唯0-500=-110万元;
由此可知,第二月底到第三月底期间项目进度落后了160万元,在此期间项目亏
损了110万元。
37
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
案例10【一建2020 年案例四(第2问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】A公司承包某商务园信区电气工程,工程内容包括10/0.4-LN9731型
微
系
联
变电所和供电线路的施工;室内主题要电气设备由建设单位采购,设备已运抵施工现场,
押
准
精
其他设备材料由A公司采购。
A公司将3000m电缆排管施工 分包给B公司,预算单价为130元/m,工期30天,
B公司签订合同后第15天结束前,A公司检查电缆排管施工进度,B公司只完成电缆排
管1000m,但支付给B公司的工程进度款累 计已达200000元,A公司对B公司提出警
告,要求加快施工进度。 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
38
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
【经典问题】计算B公司电缆排管施工 的CPI和SPI,判断B公司电缆排管施工进
8
7
1
9
4
8
3
度是提前还是落后。 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
根据背景资料可知,3000m电缆排管施工的工期是30天,第15天结束前只完
成1000m,但实际已花费200000元 ,而按照施工进度计划,此时应完成1500m,
因此:
已完工程预算费用=1000m×130元/ m=130000元
已完工程实际费用=200000元 8
1
7
9
8
4
信
3
计划工程预算费用=1500m×130元/m=195000元
微
系
联
一
CPI=已完工程预算费用÷已完工程实际费用=13 000唯0÷200000=0.65
SPI=已完工程预算费用÷计划工程预算费用=130000÷195000=0.67
由于SPI<1,因此B公司电缆排管施工进度落后。
39
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
案例11【一建2017 年案例五(第5问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某机电安装公司承接信南方沿海某成品油罐区的安装任务,该机电公
微
系
联
司项目部认真组织施工,在第一批题油罐底板到达现场后,即组织下料作业,连夜进行
押
准
精
喷砂除锈。
项目部采取措施,采用赢得值 法监控项目的进度和费用,绘制了项目执行60天
的赢得值分析法曲线图,如下图所示。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
40
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
【经典问题】根据赢得值分析法曲线图 ,指出项目进度在第60天时,是超前或滞
8
7
1
9
4
8
3
后了多少万元?若用时间表达,是超前信或滞后了多少天?指出第60天时,项目费用是
微
系
联
超支或结余了多少万元? 题
押
准
精
【参考答案】
(1)根据赢得值分析法曲线图 ,项目进度在第60天时,进度偏差SV=已完工程
预算费用BCWP-计划工程预算费用BCWS=1200-700=500万元>0,因此项目进度
在第60天时超前了500万元;
(2)若用时间表达,项目进度在第60天时 超前了22天,即项8目原本计划于第82
1
7
9
8
4
信
3
天完成1200万元的工程,实际在第60天即已完成此目标,82-60=22天。
微
系
联
一
(3)根据赢得值分析法曲线图,项目进度在第60 天时唯,费用偏差CV=已完工程
预算费用BCWP-已完工程实际费用ACWP=1200-900=300万元>0,因此项目费
用在第60天时结余了300万元。
41
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
案例12【一建2015 年案例五(第3问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】A安装公司承包某分信布式能源中心的机电安装工程,工程内容有:
微
系
联
三联供机组、配电柜、水泵等设备题安装和冷热水管道、电缆排管及电缆施工。三联供
押
准
精
机组、配电柜、水泵等设备由业主采购;金属管道、电力电缆及各种材料由安装公司
采购。
A安装公司项目部进场后,编制了施工进度计划(见下表)。在施工中,项目部
将2000m电缆排管施工分包给B公司,预算 单价为120元/m,在3月22日结束时检查,
B公司只完成电缆排管施工1000m,但支付给B 公司的工程进度款累8 计已达160000
1
7
9
8
4
信
3
元,项目部对B公司提出警告,要求加快施工进度。
微
系
联
一
唯
42
【经典问题】计算上述事件中的CPI和 SPI及其影响,请问是否影响总工期?
8
7
1
9
4
8
3
【参考答案】 信
微
系
联
根据背景资料可知,在3月2题2日结束时:
押
准
精
已完工程预算费用=1000m×120元/m=120000元;
已完工程实际费用=160000元 ;
计划工程预算费用=1200m×120元/m=144000元。
因此,上述事件中的CPI及SPI计算及 影响如下:
费用绩效指数CPI=已完工程预算费用÷已 完工程实际费用 8
1
7
9
8
4
信
3
=120000÷160000=0.75<1,说明费用超支;
微
系
联
一
进度绩效指数SPI=已完工程预算费用÷计划工程预 算唯费用
=120000÷144000=0.83<1,说明进度延误。
综上所述,上述事件中的电缆排管施工进度延误。另外,由于电缆排管施工属
于关键工作,总时差为0,因此电缆排管施工进度延误影响总工期。
44
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
案例13【一建2014 年案例三(第3问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某机电工程公司通过信投标总承包了一个工业项目,主要内容包括:设
微
系
联
备基础施工、厂房钢结构制作和吊题装、设备安装调试、工业管道安装及试运行等。项目
押
准
精
开工前,该机电工程公司按合同约定向建设单位提交了施工进度计划。
工程施工中,由于工艺设备是首 次安装,经反复多次调整后才达到质量要求,致
使项目部工程费用超支,工期拖后。在第150天时,项目部用赢得值法分析,取得以下
3个数据:已完工程预算费用3500万元,计划 工程预算费用4000万元,已完工程实际
费用4500万元。 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
45
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
【经典问题】计算第150天时的进度偏 差和费用偏差。
8
7
1
9
4
8
3
【参考答案】 信
微
系
联
第150天时的进度偏差和费用题偏差计算如下:
押
准
精
(1)进度偏差=已完工程预算费用-计划工程预算费用=3500-4000=-500万元
(2)费用偏差=已完工程预算费 用-已完工程实际费用=3500-4500=-1000万元
综上所述,进度落后了500万元,费用超支了1000万元。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
46
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
案例14【一建2013 年案例一(第1问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某安装公司承担某市信博物馆机电安装工程总承包施工,该工程建筑
微
系
联
面积32000㎡,施工内容包括:给题水排水、电气、通风空调、消防、建筑智能化工程,
押
准
精
工程于2010年8月开工,2011年7月竣工,计划总费用2100万元。
施工过程中项目部绘制了进度 和费用的S形曲线,如下图所示,对工程进度和费
用偏差进行分析。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
47
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
【经典问题】计算工程施工到第10个 月时,项目部的进度偏差和费用偏差。
8
7
1
9
4
8
3
【参考答案】 信
微
系
联
根据进度和费用的S形曲线图题可知,工程施工到第10个月时,已完工程预算费用
押
准
精
是1200万元,已完工程实际费用是1400万元,计划工程预算费用是1800万元,因
此:
进度偏差=已完工程预算费用-计划工程预算费用=1200-1800=-600万元;
费用偏差=已完工程预算费用-已完工程 实际费用=1200-1400=-200万元。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
48
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
案例15【一建2020 年案例五(第3问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某施工单位承接一处信500kt/d的金属矿综合回收技术改造项目,该
微
系
联
项目熔炼房内设有一台冶金桥式起题重机,额定起重量为50t,跨度为19m,安装方案
押
准
精
采用直立单桅杆吊装系统进行设备就位安装。
为了保证富氧底吹炉内衬砌筑 质量,施工单位对砌筑中的质量问题进行了现场
调查并统计出质量问题,统计数据如下表所示,针对各质量问题分别用因果分析图法
进行分析,经确认找出了导致问题发生的主 要原因。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
49
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
【经典问题】影响富氧底吹炉砌筑的主 要质量问题有哪几个?累计频率是多少?
8
7
1
9
4
8
3
找到质量问题的主要原因之后要做什么信工作?
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)影响富氧底吹炉砌筑的主要质量问题有错牙和三角缝,累计频率是80.6%;
(2)找到质量问题的主要原因 之后要做的工作是质量问题评审处置,需要对质
量问题进行处理的,要制定纠正措施,并根据质量问题的范围、性质、原因和影响程
度,确定处置方案,经建设单位、监理单位 同意并批准后组织实施。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
50
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
案例16【一建2017 年案例五(第2问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某机电安装公司承接信南方沿海某成品油罐区的安装任务,该机电公
微
系
联
司项目部认真组织施工,在第一批题油罐底板到达现场后,即组织下料作业,连夜进行
押
准
精
喷砂除锈和底漆喷涂作业。
质检员检查底漆喷涂质量后发 现,涂层存在大量的返锈、大面积气泡等质量缺
陷,统计数据如下表所示,项目部启动了质量问题处理程序,针对产生的质量问题,
分析了原因,明确了整改方法,整改措施完 善后得以妥善处理,并按原验收规范进行
验收。 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
51
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
【经典问题】根据质检员的统计表,按 排列图法,将底漆质量分别归类为A类因
8
7
1
9
4
8
3
素、B类因素和C类因素。 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
排列图法是把影响质量的项目按照从重要到次要的顺序排列,并按累计频率分
为A类、B类、C类等三类因素,累计 频率0~80%的为A类因素,80%~90%的为B
类因素,90%~100%的为C类因素。
因此,根据质检员的统计表,按排列图 法经计算可知:
A类因素有,返锈、大面积气泡; 8
1
7
9
8
4
信
3
B类因素有,局部脱皮;
微
系
联
一
C类因素有,针孔、流挂、漏涂。 唯
52
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
案例17【一建2016 年案例三(第2问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】A单位中标某厂新建信机修车间的机电工程,除两台20t桥式起重机
微
系
联
安装工作分包给具有专业资质的B题单位外,余下的工作均自行完成。
押
准
精
在机器设备就位后,A单位的专业质检员发现设备安装的垫铁组共有20组不合
格,统计数据如下表所示,A单位项 目部分析了垫铁组超标成因并进行了整改,达到
规范要求。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
53
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
【经典问题】将统计表中不合格的垫铁 组按累计频率划分为A类、B类、C类。
8
7
1
9
4
8
3
【参考答案】 信
微
系
联
(1)对质量问题进行ABC分题类,通常按累计频率进行划分,(0~80%)属于A类
押
准
精
问题即主要问题,(80%~90%)属于B类问题即次要问题,(90%~100%)属于C类问
题即一般问题;
(2)因此,垫铁组超厚属于A类问题,垫铁组距超标属于B类问题,垫铁组超薄
和垫铁翘曲属于C类问题。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
54
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
案例18【一建2015 年案例一(第3问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】A公司承包某市大型信标志性建筑大厦机电工程项目,内容包括管道
微
系
联
安装、电气设备安装及通风空调工题程。建设单位要求A公司严格实施绿色施工,严格
押
准
精
安全和质量管理,并签订了施工合同。
在第一批空调金属风管制作检 查中,发现质量问题,项目部采用排列图法对制
作中出现的质量问题进行了统计、分析、分类,并建立了风管制作不合格点数统计表
(见下表),予以纠正处理。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
55
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
【经典问题】对表中的质量问题进行A BC分类。
8
7
1
9
4
8
3
【参考答案】 信
微
系
联
(1)对质量问题进行ABC分题类,通常按累计频率进行划分,(0~80%)属于A类
押
准
精
问题即主要问题,(80%~90%)属于B类问题即次要问题,(90%~100%)属于C类问
题即一般问题;
(2)因此,咬口开裂、风管几何尺寸超差、法兰螺栓孔距超差属于A类问题;翻
边宽度不一致属于B类问题;表面平整度超差 、表面划伤属于C类问题。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
56
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
案例19【一建2018 年案例四(第4问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某项目机电工程由某信安装公司承接,该项目地上10层,地下2层,
微
系
联
工程范围主要是防雷接地装置、变题配电室、机房设备和室内电气系统等的安装。
押
准
精
在签订合同时,业主还与安装公司约定,提前一天完工奖励5万,延后一天罚款
5万,赶工时间及赶工费用见下表; 变配电室设备进场后,变压器因保管不当受潮,
干燥处理增加费用3万,最终安装公司在约定送电前提前6d完工,验收合格。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
【经典问题】列式计算变配电室工程的 成本降低率。
8
7
1
9
4
8
3
【参考答案】 信
微
系
联
计划费用:10+5+20+10+题30+90+80+5+30+4+2=286万元
押
准
精
赶工费用:2×1+2×1+3×2+3×2=16万元
变压器干燥处理:3万元
工期提前6天奖励:6×5=30万元
赶工后的实际费用:286+16+3-30= 275万元
变配电室工程的成本降低率 8
1
7
9
8
4
信
3
=(计划成本-实际成本)÷计划成本
微
系
联
一
=(286-275)÷286 唯
=3.85%
58
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
案例20【一建2011 年案例三(第2问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某安装公司分包一商信务楼的变配电工程,工程的主要设备如三相干
微
系
联
式电力变压器、手车式开关柜和抽题屉式配电柜等由业主采购,设备已运抵施工现场。
押
准
精
其他设备、材料由安装公司采购;合同工期60d,并约定提前1d奖励5万元人民币,
延迟1d罚款5万元人民币。
安装公司项目部进场后,依据合同、施工图、验收规范及总承包的进度计划,
编制了变配电工程的施工方案、进度计划、 劳动力计划和计划费用。项目部施工准备
工作用去了5d。正式施工时,因商场需提前送 电,业主要求变配电8工程提前5d竣工。
1
7
9
8
4
信
3
项目部按工作持续时间及计划费用分析,在关键工作上,以最小的赶工增加费用,在
微
系
联
一
试验调整工作前赶出5d。 唯
进入试验调整工作时,发现有2台变压器线圈因施工中保管不当受潮,干燥处理
用去3d,并增加费用3万元,项目部又赶工3d,变配电工程最终按业主要求提前5d
竣工,验收合格后,资料整理齐全,准备归档。
59
【经典问题】变配电工程原计划施工费 用是多少?赶工后实际施工费用是多少?
8
7
1
9
4
8
3
计算变配电工程的成本降低率。 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)变配电工程原计划施工费用:
10+5+15+8+32+90+80+4 +30+4+2=280万元。
(2)变配电工程赶工后的实际施工费用计算如下:
①总的赶工费用:2×1+2×1+3×1.5 +3×1.5=13万元
②变压器干燥费用:3万元 8
1
7
9
8
4
信
3
③提前5d竣工奖励:5×5=25万元
微
系
联
一
因此,变配电工程赶工后的实际施工费用:280+ 13唯+3-25=271万元。
(3)变配电工程的成本降低率
=(计划成本-实际成本)÷计划成本
=(280-271)÷280
=3.21%。 61
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
案例21【一建2018 年案例一(第1问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某项目管道工程,内信容包括建筑生活给水排水系统、消防水系统和
微
系
联
空调水系统的施工。某分包单位承题接该任务后,编制了施工方案、施工进度计划(见
押
准
精
表1中细实线)、劳动力配置计划(见表2)和材料采购计划等。
施工进度计划在审批时被否定 ,原因是生活给水与排水系统的先后顺序违反了
施工原则,分包单位调整了该顺序,见表1中粗实线。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
62
【经典问题】劳动力计划调整后,3月 份和7月份的施工人员分别是多少?劳动力
8
7
1
9
4
8
3
优化配置的依据有哪些? 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)劳动力计划调整后,3月份的施工人员是20人,7月份的施工人员是120人,
即40+20+30+30=120人;
(2)劳动力优化配置的依据有:项目所需劳动力的种类及数量;项目的进度计
划;项目的劳动力供给市场状况,包括劳动 力供给方的议价能力和可获得性。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
64
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
案例22【一建2014 年案例四(第3问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某安装公司承包一商信场的建筑电气施工。工程内容有变电所、供电
微
系
联
干线、室内配线和电气照明。主要题设备有电力变压器、配电柜、插接式母线槽(供电
押
准
精
干线)、照明电器(灯具、开关、插座和照明配电箱)。合同约定设备、材料均由安
装公司采购。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
65
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
安装公司项目部进场后,编制了建筑 电气工程的施工方案、施工进度及劳动力
8
7
1
9
4
8
3
计划(见下表)。在施工过程中,堆放信在施工现场的插接式母线槽,因保管措施不当,
微
系
联
母线槽受潮,安装前绝缘测试不合题格,返回厂家干燥处理,耽误了工期,直到7月31
押
准
精
日才完成供电干线的施工。项目部调整施工进度计划及施工人数,变电所及供电干线
的送电验收调整到8月1日开始。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一部分 分析计算题(管理)
【经典问题】计划调整后7月下旬每天 安排有多少施工人员?施工人员配置的依
8
7
1
9
4
8
3
据有哪些? 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)计划调整后7月下旬每天的施工内容及施工人数为:供电干线施工30人、
室内配线施工40人、照明灯具安装3 0人、开关插座安装20人,因此,计划调整后7
月下旬每天安排的施工人员是30+40+30+20=120人;
(2)施工人员配置的依据有:项目所需 劳动力的种类及数量;项目的进度计划;
项目的劳动力供给市场状况,包括劳动力供给方 的议价能力和可获8得性。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
67
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
案例1【一建2020年 案例三(第3问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某生物新材料项目由信A公司总承包,A公司项目部项目经理在策划
微
系
联
组织机构时,根据项目大小和具体题情况配备了项目部技术人员,满足了技术管理要求。
押
准
精
项目中料仓盛装的浆糊流体介质温度约为42℃,料仓的外壁保温材料为半硬质
岩棉制品;料仓由A、B、C、D四块 不锈钢壁板组焊而成,尺寸和安装位置如下图所
示。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
68
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
【经典问题】料仓出料口端平面标高基 准点和纵横中心线的测量应分别使用哪种
8
7
1
9
4
8
3
测量仪器? 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
料仓出料口端平面标高基准点的测量应使用水准仪,纵横中心线的测量应使用
经纬仪。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
69
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
案例2【一建2013年 案例二(第2问)】
8
7
1
9
4
8
3
【核心背景】某机电工程施工单位信承包了一项设备总装配厂房钢结构安装工程。
微
系
联
合同约定,钢结构主体材料H型钢题由建设单位供货。
押
准
精
钢结构屋架为桁架,单片桁架吊装重量为28t,采用地面组焊后整体吊装。施工
单位项目部采用2台起重机抬吊的方 法,选用60t汽车起重机和50t汽车起重机各一台。
根据现场的作业条件,60t起重机最大吊装能力为15.7t,50t起重机最大吊装能力为
14.8t。项目部认为起重机的总吊装能力大于 桁架总重量,满足要求,并为之编写了
吊装技术方案。 8
1
7
9
8
4
信
3
施工过程中,监理工程师审查钢结构屋架吊装方案时,认为若不计索吊具重量,
微
系
联
一
吊装方案亦不可行。 唯
70
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
【经典问题】通过计算吊装载荷,说明 钢结构屋架起重吊装方案为什么不可行?
8
7
1
9
4
8
3
【参考答案】 信
微
系
联
根据背景资料,在不计索吊具题重量的情况下,单片桁架由两台起重机共同抬吊
押
准
精
的最小吊装计算载荷为:Q =k ×k ×Q=1.1*1.1*28=33.88t
j 1 2
根据现场作业条件,两台起重 机最大吊装能力分别为15.7t和14.8t,总吊装能
力为15.7+14.8=30.5t<33.88t,因此该吊装方案不可行。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
71
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
案例3【一建2024年 案例三(第1问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】A安装公司承接一个信山地风电安装项目,工程规模:9台5.6MW风
微
系
联
力发电机组(五段塔筒,轮毂中心题高度120m)安装。风力发电机组安装内容包括塔
押
准
精
筒、机舱(单件吊装最大件)、叶轮及附属设备的安装及电气施工。
A公司根据风机机型、机位平台 大小、地形地貌、场内交通条件等综合考虑,风
机吊装选用800t履带式起重机为主吊;采用标准风电臂工况,126m主臂,12m风电
副臂,主副臂夹角15°,转台配重265t,中 央配重95t,250t级吊钩。在履带下方铺
设2.2m×6.0m路基箱。辅吊采用300t、100t 全地面起重机各1台8。
1
7
9
8
4
信
3
A公司对土建施工单位移交的吊装平台验收合格后,进行履带起重机的安装。路
微
系
联
一
基箱铺设(见下图),被现场巡视的监理工程师叫停, 要求唯整改。
72
【经典问题】图中路基箱铺设存在哪些 问题?单侧履带下方至少应铺设多少块路
8
7
1
9
4
8
3
基箱?(超纲) 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)图中路基箱铺设存在的问题有:路基箱铺设的方向不对,应旋转90°铺设;
路基箱铺设的数量不足;
(2)单侧履带下方至少应铺设7块路基箱。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
74
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
案例4【一建2018年 案例二(第1问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某施工单位中标某大信型商业广场,工程内容包括配电、照明、通风
微
系
联
空调、管道、设备安装等;主要设题备如冷水机组、配电柜、水泵、阀门均由建设单位
押
准
精
指定产品,施工单位负责采购,其余设备材料均由施工单位自行采购。
施工单位项目部进场后,编制 了施工组织设计和各专项施工方案。由于设备布
置在主楼三层设备间,因此采用了设备先垂直提升到三楼,再水平运输至设备间的运
输方案。设备水平运输时,使用混凝土结构 柱做牵引受力点,并绘制了设备水平运输
示意图(见下图),报监理单位及建设单位后被 否定。 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
75
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
【经典问题】设备运输方案被监理单位 和建设单位否定的原因何在?如何改正?
8
7
1
9
4
8
3
【参考答案】 信
微
系
联
设备运输方案被监理单位和建题设单位否定的原因及改正措施如下:
押
准
精
(1)牵引绳采用结构柱为受力点,须报原设计单位校验同意后实施。
(2)设备的牵引绳不能直接绑 扎在混凝土结构柱上,应在混凝土柱四角使用木
方(或角钢)对混凝土柱进行保护。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
76
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
案例5【一建2019年 案例三(第1问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某安装工程项目,工信程内容包括工艺管道、设备、电气及自动化仪
微
系
联
表安装调试。工程的循环水泵为离题心泵,两用一备,泵的吸入管道和排出管道均设置
押
准
精
了独立且牢固的支架;泵的吸入口和排出口均设置了变径管;泵的水平吸入管向泵的
吸入口方向倾斜。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
77
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
在质量检查时,发现水泵的吸入管路 和排出管路上存在着管件错用、管件漏装
8
7
1
9
4
8
3
和安装位置错误等质量问题,如下图所信示,不符合规范要求,监理工程师要求项目部
微
系
联
进行整改。 题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
【经典问题】指出图中管件安装的质量 问题,应如何整改?
8
7
1
9
4
8
3
【参考答案】 信
微
系
联
图中管件安装的质量问题及相题应的整改措施如下:
押
准
精
(1)水泵吸水管上安装金属软管不符合要求,应将该金属软管更换为橡胶软管,
即柔性接头;
(2)水泵出水管上变径管安装位置不符合要求,应将变径管安装在水泵和橡胶
软管之间;
(3)水泵吸水管和出水管漏装管件不符合 要求,吸水管上应安8 装闸阀、压力表、
1
7
9
8
4
信
3
过滤网;出水管上还应安装止回阀;
微
系
联
一
(4)水泵和电机底座应设置减振装置。 唯
79
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
案例6【一建2018年 案例一(第3问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某项目管道工程,内信容包括建筑生活给水排水系统、消防水系统和
微
系
联
空调水系统的施工。某分包单位承题接该任务后,编制了施工方案、施工进度计划、劳
押
准
精
动力配置计划和材料采购计划等。
在水泵施工质量验收时,监理 人员指出水泵进水管接头和压力表接管的安装存
在质量问题,如下图所示,要求施工人员返工,返工后质量验收合格。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
80
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
【经典问题】图中所示水泵运行时会产 生哪些不良后果?绘出合格的返工部分示
8
7
1
9
4
8
3
意图。 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)根据背景资料图中所示情况,水泵运行时会产生以下不良后果:进水管的
同心异径接头会形成气囊;压力表没 有设置表弯会受到压力冲击而损坏。
(2)合格的返工部分示意图如下:
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
81
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
案例7【一建2023年 案例四(第4问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某安装公司承包一商信务楼的变配电安装工程。工程主要设备:三相
微
系
联
干式电力变压器、配电柜、开关柜题等设备由业主采购,并已运抵施工现场,其他设备、
押
准
精
材料由安装公司采购。
项目部施工准备充分,落实资 源配置,依据施工方案要求向作业人员进行技术
交底,明确变压器、配电柜等主要分项工程的施工程序,明确各工序之间的逻辑关系、
技术要求、操作要点和质量标准;变压器施 工中的某工序示意图如下图所示。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
82
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
【经典问题】图中所示是变压器施工程 序中的哪个工序?图中的兆欧表电压等级
8
7
1
9
4
8
3
应选择多少伏?各工序之间的逻辑关系信主要有哪几个?
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)图中所示是变压器施工程序中的变压器的交接试验。
(2)图中的兆欧表电压等级应 选择2500V。
(3)各工序之间的逻辑关系主要有顺序、平行、交叉。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
83
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
案例8【一建2022年 案例二(第3问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某电力工程公司承接信一办公楼变配电室安装工程,工程内容包括:
微
系
联
高低压成套配电柜、电力变压器、题插接母线、槽盒、高压电缆等的采购及安装。
押
准
精
配电柜柜体安装固定后,专业监理工程师检查指出部分配电柜安装不符合规范
要求,如下图所示,施工人员按要求 进行了整改。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
84
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
【经典问题】写出图中整改的规范要求 ,柜体垂直度及盘面允许偏差是多少?
8
7
1
9
4
8
3
【参考答案】 信
微
系
联
(1)基础型钢的接地应不少于题2处,且连接牢固、导通良好;
押
准
精
(2)每台柜体均应单独与基础型钢做接地保护连接;
(3)柜体相互间接缝不应大于 2mm;
(4)柜体安装垂直度允许偏差不应大于1.5‰,成列盘面偏差不应大于5mm。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
85
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
案例9【一建2021年 案例一(第2问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某施工单位承建一安信装工程,项目地处南方,正值雨季。因工期紧
微
系
联
张,设备提前到达施工现场,施工题人员在循环水泵电动机安装接线时,发现接线盒内
押
准
精
有水珠,擦拭后进行接线,如下图所示。
项目部在循环水泵单体试运转 前,对电动机绝缘检查时,发现绝缘电阻不满足
要求,采用电流加热干燥法对电动机进行干燥处理,用水银温度计测量温度时,被监
理叫停。项目部整改后,严格控制干燥温度 ,绝缘电阻达到规范要求。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
86
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
【经典问题】图中电动机接线为何种接 线方式?电动机干燥处理时为什么被监理
8
7
1
9
4
8
3
叫停?应如何整改? 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)图中电动机接线方式为三角形连接;
(2)电动机干燥时,施工单位 使用水银温度计测量温度不符合要求,因此被监
理叫停;
(3)电动机干燥时,施工单位应使用酒 精温度计、电阻温度计或温差热电偶测
量温度。 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
87
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
案例10【一建2019 年案例四(第4问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某安装公司承接一商信业中心的建筑智能化工程的施工。工程包括:
微
系
联
建筑设备监控系统、安全技术防范题系统、公共广播系统、防雷与接地系统、机房工程。
押
准
精
在工程质量验收中,发现机房和弱电井的接地干线搭接不符合施工质量验收规
范的要求,如下图所示,监理工程师 对40×4镀锌扁钢的搭接焊接提出整改要求,项
目部返工后通过验收。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
88
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
【经典问题】给出正确的扁钢搭接焊接 示意图,扁钢与扁钢搭接至少几面施焊?
8
7
1
9
4
8
3
【参考答案】 信
微
系
联
扁钢与扁钢搭接,其搭接长度题不小于扁钢宽度的2倍,且至少三面施焊,正确的
押
准
精
扁钢搭接焊接示意图如下:
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
89
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
案例11【一建2014 年案例四(第5问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某安装公司承包一商信场的建筑电气施工,合同约定设备、材料均由
微
系
联
安装公司采购。安装公司项目部进题场后,编制了建筑电气工程的施工方案、施工进度
押
准
精
及劳动力计划。
在施工过程中,因商业广告需 要,在商场某区域增加了40套广告灯箱(荧光灯
40W×3),施工人员把40套灯箱接到就近的射灯照明N4回路上(见下图),在照
明通电调试时,N4回路开关跳闸。施工人员 又将额定电流为16A的开关调换为32A
开关,被监理检查发现,后经整改通过验收。 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
90
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
【经典问题】针对上述事件,写出照明 配电箱的施工技术要求,应如何整改?
8
7
1
9
4
8
3
【参考答案】 信
微
系
联
(1)针对上述事件的照明配电题箱的施工技术要求是:正常照明单相分支回路的
押
准
精
电流不宜大于16A,所接光源数或LED灯具数不宜超过25个;当连接建筑装饰性组合
灯具时,回路电流不宜大于20A,光 源数不宜超过60个。
(2)由于每套灯箱内含荧光灯的规格数量是40W×3,因此40套灯箱安装在一
个回路时的电流值是I=P/U=40套×40W× 3÷220V≈22A,超过了回路及开关允许
的额定电流16A,施工人员可将40套灯箱分为 2组,每组20套,分8别接在N5和N6两
1
7
9
8
4
信
3
个备用回路上,如此可保证每个回路电流值符合要求,且光源数量亦符合要求。
微
系
联
一
唯
91
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
案例12【一建2024 年案例四(第4问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】A公司承接某生物医信药车间的机电工程项目,其中空调工程包含洁
微
系
联
净度等级为N4的洁净室。开工前,题组织了设计交底和图纸会审,将图纸中的质量隐
押
准
精
患与问题消灭在施工之前。
洁净室安装完工后,项目部检 测人员进行洁净度检测(见下图),被监理工程
师制止,检测人员按规定重新进行了检测,通过验收。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
92
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
【经典问题】图中存在哪些不符合规定 的情况?
8
7
1
9
4
8
3
【参考答案】 信
微
系
联
根据相关规定,洁净室洁净度题的检测应在空态或静态下进行,因此图中有运行
押
准
精
中的生产设备不符合规定;室内检测人员不宜多于3人,因此图中人数不符合规定;
检测人员应穿着与洁净室等级相适应 的洁净工作服,因此图中有人着装不符合规定;
检测时生产人员不得进入洁净室。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
93
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
案例13【一建2022 年案例一(第1问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某施工单位中标南方信一高档商务楼的机电安装工程项目,工程内容
微
系
联
包括建筑给水排水、建筑电气、通题风与空调和智能化系统等,工程的主要设备由建设
押
准
精
单位指定品牌,施工单位组织采购。
商务楼机电工程完工后,施工 单位组织了项目竣工预验收,预验收中发现风机
盘管机组的安装资料中,没有查到水压试验记录,其安装如下图所示,施工单位对预
验收中存在的工程质量问题进行了整改,并 整理竣工资料,将工程项目移交给建设单
位。 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
94
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
【经典问题】风机盘管安装前应进行哪 些试验?图中的风机盘管安装存在哪些错
8
7
1
9
4
8
误?如何整改? 信 3
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)风机盘管安装前应进行风机三速试运转及盘管水压试验。
(2)图中风机盘管安装的错误之处及整改要求如下:
错误1:供回水管道与风机盘管机 组采用镀锌钢管刚性连接错误。
整改1:供回水管道与风机盘管机组的 连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工
作压力的金属或非金属柔性连接。
8
1
7
9
错误2:供水管道上的过滤器的安装方向错误 。
信
3 8
4
微
系
整改2:调转供水管道上的过滤器的安装方向。 联
一
唯
错误3:凝结水管道与设备的软连接长度200mm错 误。
整改3:凝结水管道与设备的软连接长度应不大于150mm,且采用透明软管。
错误4:凝结水管道的坡度i=0.005错误。
整改4:凝结水支管的坡度宜大于或等于1%,且坡向出水口。
95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
案例14【一建2019 年案例一(第2问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某安装公司承接一大信型商场的空调工程,工程内容有空调风管、空
微
系
联
调供回水、开式冷却水等系统的钢题制管道与设备施工,管材及配件由安装公司采购,
押
准
精
主要设备由建设单位采购。
项目部进场后,编制了空调工 程的施工技术方案,随即组织施工。质检员在巡
视中发现空调供水管的施工质量不符合规范要求,如下图所示,通知施工作业人员整
改。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
96
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
【经典问题】图中存在的错误有哪些? 如何整改?
8
7
1
9
4
8
3
【参考答案】 信
微
系
联
(1)管道接口焊缝设置在套管题内不符合要求,管道接口焊缝不应在套管内,应
押
准
精
设置在套管外;
(2)管道穿越防火墙,管道与 套管之间的缝隙采用聚氨酯发泡封堵不符合要求,
管道与套管之间的缝隙应采用不燃绝热材料进行防火封堵。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
97
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
案例15【一建2016 年案例二(第3问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】安装公司承接某商务信楼的机电安装工程,工程主要内容是通风与空
微
系
联
调、建筑给水排水、建筑电气和消题防等工程。
押
准
精
通风空调的风管和配件安装后,监理工程师在检查中,发现风管及配件安装(见
下图)不符合规范要求,要求项目部 整改。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
98
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
【经典问题】指出图中的风管及配件安 装不符合规范要求之处,写出正确的规范
8
7
1
9
4
8
3
要求。 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)穿墙套管厚度1.2mm不符合规范要求;风管穿过需要密闭的防火、防爆的
楼板或墙体时,应设壁厚不小于1.6 mm的钢制预埋管或防护套管;
(2)风管与防护套管之间采用水泥砂浆密封不符合规范要求;风管与防护套管
之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封 堵;
(3)防火阀未设置支吊架不符合规范要求 ;边长或直径大于或8等于630mm的防
1
7
9
8
4
信
3
火阀宜设置独立的支吊架;
微
系
联
一
(4)防火阀距离防火墙250mm不符合规范要求; 防唯火分区隔墙两侧安装的防火
阀距墙不应大于200mm。
99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
案例16【一建2012 年案例四(第5问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】A安装公司承包某大信楼空调设备的智能监控系统安装工程,主要监
微
系
联
控设备有现场控制器、电动调节阀题、电动风阀驱动器,以及水管型和风管型温度传感
押
准
精
器。大楼的空调工程由B安装公司承包施工。合同约定全部监控设备由A公司采购,
其中电动调节阀和电动风阀驱动器由 B公司安装,空调系统的调试由两家公司共同负
责。
A安装公司项目部进场后,依据B安装 公司提供的空调工程施工组织设计、空调
工程施工方案、变风量空调机组监控设计方案( 见下图)和空调工8程施工进度计划等
1
7
9
8
4
信
3
资料,编制了空调监控设备的施工方案、监控设备施工进度计划和监控设备材料采购
微
系
联
一
计划。 唯
A公司在监控工程实施过程中,积极与B公司协调,及时调整偏差,使监控工程
的施工符合空调工程的施工进度计划,A公司和B公司共同实施对通风空调系统的联
动试运行调试,使空调监控工程按合同要求完工。
100
【经典问题】空调机组联合试运转调试 由哪个安装公司为主组织实施,变风量空
8
7
1
9
4
8
3
调机组联合试运转调试中主要检测哪些信参数?
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)空调机组联合试运转调试由B安装公司为主组织实施。
(2)变风量空调机组联合试运 转调试中主要检测的参数有:
①新风量以及送风风量;
②新风温度、送风温度以及回风温度;
③过滤网的压差开关报警信号; 8
1
7
9
8
4
信
3
④风机故障报警信号。
微
系
联
一
唯
102
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
案例17【一建2024 年案例一(第2问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某机电安装公司总承信包一大型商务办公楼的机电安装工程。承包范
微
系
联
围:建筑给水排水、建筑电气、通题风空调、消防和电梯(12部曳引式电梯)等安装工
押
准
精
程。曳引式电梯机房的设备布置如下图所示。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
103
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
【经典问题】图中的①、②分别表示什 么部件?除机房外曳引式电梯还有哪些组
8
7
1
9
4
8
3
成部分? 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)图中的①表示曳引轮;②表示限速器。
(2)除机房外曳引式电梯的组 成部分还有:井道、轿厢、层站。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
104
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
案例18【一建2022 年案例四(第3问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某机电施工单位通过信招标,总承包某超高层商务楼机电安装工程,
微
系
联
承包范围包括建筑给水排水、建筑题电气、通风空调、消防和电梯等工程。
押
准
精
设备安装后,某台自动扶梯试运行时机械传动部分(见下图)发生故障,经检
查是某个梯级轴存在质量问题,影响 了自动扶梯的安装精度和运行质量,损坏了中间
传动环节。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
105
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
【经典问题】自动扶梯机械传动部分安 装示意图中的①、②、③分别表示什么部
8
7
1
9
4
8
3
件? 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
自动扶梯机械传动部分安装示意图中的 ① 表示梯级;② 表示牵引链条;③ 表
示导轨系统。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
106
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
案例19【一建2023 年案例一(第4问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】安装公司承包一商业信综合办公楼机电工程,承包内容包括通风空调
微
系
联
工程、建筑给水排水及供暖工程、题建筑电气工程和消防工程等;工程设备均由安装公
押
准
精
司采购。
商务楼计算机房的消防采用七 氟丙烷自动灭火系统,在系统调试合格后,安装
公司对系统设备、阀门等设置了标识,便于运维人员的管理操作。竣工验收时,提交
了工程质量保修书及其他文件。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
107
【经典问题】图中的①、②、③应分别 选用哪种阀门?阀门的保修期限是多少?
8
7
1
9
4
8
3
从哪一天开始计算? 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)①选择阀;②液流单向阀(液体单向阀);③安全阀。
(2)阀门的保修期限为2年。
(3)保修期自竣工验收合格之日起计算。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
109
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
案例20【一建2019 年案例二(第2问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】A公司以施工总承包信方式承接了某医疗中心机电工程项目,工程内
微
系
联
容包括给水排水、消防、电气、通题风空调等设备材料的采购、安装及调试。A公司经
押
准
精
建设单位同意,将自动喷水灭火系统(包括消防水泵、稳压泵、报警阀、配水管道、
水源和排水设施)的安装和调试分包 给B公司。
在自动喷水灭火系统调试阶段,B公司组织了相关人员进行了消防水泵、稳压泵、
报警阀的调试,完成后交付A公司进行系统 联动试验,但A公司认为B公司还有部分调
试工作未完成;且自动喷水灭火系统末端试水装 置的出水方式和排8水立管不符合规范
1
7
9
8
4
信
3
规定,如下图所示。B公司对末端试水装置进行了返工,并完成相关的调试工作,交
微
系
联
一
付给A公司完成联动试验等各项工作;系统各项性能指 标均唯符合设计及相关规范的要
求,工程质量验收合格。
110
【经典问题】末端试水装置的出水方式 和排水立管存在哪些质量问题?末端试水
8
7
1
9
4
8
3
装置漏装了哪个管件? 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)末端试水装置的出水方式,直接与排水管连接不符合规范要求,应采用孔
口出流的方式进行排水;
(2)末端试水装置的排水立管,采用DN50的排水管不符合规范要求,应采用
不小于DN75的排水管;
(3)该末端试水装置漏装了试水接头及排 水漏斗。 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
112
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
案例21【一建2021 年案例五(第4问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某安装公司中标某化信工项目压缩厂房安装工程,主要包括厂房内设
微
系
联
备和工艺管道的安装,厂房内主要题设备有压缩机组和32/5t桥式起重机,压缩机组由
押
准
精
活塞式压缩机、汽轮机、联轴器、分离器、冷却器、润滑油站、高位油箱、干气密封
系统、控制系统等辅助设备和系统组 成。
在压缩机组地脚螺栓安装前,已将基础预留孔中的杂物、地脚螺栓上的油污、
氧化皮等清除干净,螺纹部分也按规定涂抹 油脂,并按方案要求配置了垫铁,高度符
合要求。在压缩机组初步找平、找正,地脚螺栓 孔灌浆前,监理工8程师检查后,认为
1
7
9
8
4
信
3
压缩机组地脚螺栓和垫铁安装存在质量问题,如下图所示,要求整改。
微
系
联
一
唯
113
【经典问题】图中垫铁和地脚螺栓安装 存在哪些质量问题?整改后的质量检查应
8
7
1
9
4
8
3
形成哪个质量记录(表)? 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)垫铁和地脚螺栓安装存在的问题及整改措施如下:
①15mm厚的平垫铁放在最下 面不符合要求;放置平垫铁时,厚的放在下面,
薄的放在中间,因此由图可知15mm厚的平垫铁应放在中间;
②斜垫铁露出设备底面外缘60mm不符 合要求;斜垫铁露出设备底面外缘宜为
10~50mm; 8
1
7
9
8
4
信
3
③地脚螺栓距离孔壁10mm不符合要求;地脚螺栓任一部分与孔壁的间距不宜
微
系
联
一
小于15mm,且底端不应碰触孔底。 唯
(2)整改后的质量检查应形成隐蔽工程验收记录(表)。
115
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
案例22【一建2023 年案例三(第2问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】安装公司中标某工业信厂房机电安装工程,合同内容包含电气工程、
微
系
联
管道工程、通风空调工程、设备安题装及配套发电工程等所有机电安装,合同还约定了
押
准
精
其相应的系统性能考核。安装公司在进行该系统压力试验时,设置了常温下临时压力
试验系统(见下图)。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
116
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
【经典问题】图中的A点和B点应设置 在管网系统的何处位置?
8
7
1
9
4
8
3
【参考答案】 信
微
系
联
(1)A点压力表应设置在始端题(第一个阀门之后)和系统末端最高点(排气阀处)。
押
准
精
(2)B点排气阀应设置在管道系统的最高点。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
117
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
案例23【一建2021 年案例四(第5问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】A公司中标某工业改信建工程,合同内容包含厂区内所有的设备及工
微
系
联
艺管线安装等施工总承包,A公司题进场后,根据工程特点对工程合同进行了分析管理,
押
准
精
将其中亏损风险较大的部分埋地工艺管道的施工分包给具有相应资质的B公司。
A公司在质量巡查中,发现工艺 管道安装中的膨胀节内套焊缝、法兰及管道对口
部位不符合规范要求,如下图所示,要求整改。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
118
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
【经典问题】说明A公司要求对工业管 道安装进行整改的原因。
8
7
1
9
4
8
3
【参考答案】 信
微
系
联
(1)波纹管膨胀节内套焊缝安题装在介质流向的流出端不符合要求;波纹管膨胀
押
准
精
节或补偿器内套有焊缝的一端,水平管路上应安装在水流的流入端,垂直管路上应安
装在上端;
(2)法兰螺栓孔中心线与管道的垂直中心线和水平中心线重合不符合要求;法
兰螺栓孔应跨中布置;
(3)管道对口处的平直度偏差为3/200= 1.5%不符合要求;8管道对口平直度允
1
7
9
8
4
信
3
许偏差应为1%。
微
系
联
一
唯
119
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
案例24【一建2020 年案例一(第2问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某安装公司承包大型信制药厂机电安装工程,工程内容包括设备、管
微
系
联
道和通风空调等的安装。不锈钢管题道系统安装后,施工人员使用洁净水(水中氯离子
押
准
精
含量小于25ppm)对管道系统进行试压时,监理工程师认为下图中压力试验的条件
不符合规范规定,要求整改。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
120
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
【经典问题】图中的水压试验有哪些不 符合规范规定,写出正确的做法。
8
7
1
9
4
8
3
【参考答案】 信
微
系
联
(1)压力表的数量仅为1块不题符合规范要求,压力表的数量应不少于2块,需增
押
准
精
加1块压力表;
(2)压力表的安装位置不符合 规范要求;压力表应安装在加压系统的第一个阀
门后和系统最高点排气阀处。
(3)碳钢管和不锈钢管直接连接会发生 电化学腐蚀不符合规范要求;不同材质
的管道的连接应采取防止发生电化学腐蚀的措施 ,可采用与管道相8同材质的过渡件进
1
7
9
8
4
信
3
行连接,或用与管道相同材质的法兰分别与管道焊接后,再用螺栓连接。
微
系
联
一
唯
121
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
案例25【一建2013 年案例三(第2问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某城市规划在郊区新信建一座车用燃气加气总站(压缩天然气CNG),
微
系
联
工艺流程如下图所示。气源由D32题5×8埋地无缝钢管,从距离总站420m的天然气管
押
准
精
网接驳,管网压力1.0Mpa,主要设备工艺参数如图所示,P表示工作压力,Q表示流
量。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
122
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
【经典问题】根据流程图,工艺管道试 压宜采用什么介质?应采取哪些主要技术
8
7
1
9
4
8
3
措施? 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)根据流程图,工艺管道试压介质宜采用干燥洁净的空气;
(2)工艺管道试压应采取的主 要技术措施有:根据管道工作压力采取分段试压
的措施;对试压管道进行区域划分并设置明显的标记;将待试管道与无关系统用盲板
或其他隔离措施隔离;划定禁区,无关人员 不得进入;试验前应用0.2MPa的压缩空
气进行预试验;试验时应装有设定压力不高于1 .1倍试验压力的压力8泄放装置。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
123
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
案例26【一建2021 年案例二(第2问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某工程公司采用EPC信方式承包一供热站安装工程,工程内容包括:
微
系
联
换热器、疏水泵、管道、电气及自题动化安装等。工程公司成立采购小组,根据工程施
押
准
精
工进度、关键工作和主要设备进场时间采购设备、材料等物资,保证设备材料采购与
施工进度合理衔接。
取源部件到货后,工程公司进行取源部件的安装,压力取源部件的取压点选择
范围如图1所示,温度取源部件在管道上开孔 焊接安装如图2所示,在准备系统水压试
验时,温度取源部件的安装被监理要求整改。 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
124
【经典问题】图1中取压点范围适用于 何种介质管道?说明图2中温度取源部件安
8
7
1
9
4
8
3
装被监理要求整改的原因。 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)图1中取压点范围适用于蒸汽介质管道。
(2)图2中温度取源部件安装被 监理要求整改的原因包括:
① 温度取源部件顺着介质流向安装不正确;温度取源部件与管道呈倾斜角度安
装时,宜逆着介质流向安装,其轴线与管道 轴线相交;
② 温度取源部件在管道的焊缝上开孔焊接 不正确;安装取源部8 件时,不应在设
1
7
9
8
4
信
3
备或管道的焊缝及其边缘上开孔及焊接。
微
系
联
一
唯
126
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
案例27【一建2024 年案例二(第3问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某天然气处理厂采用信公开招标的方式选择施工承包商A、B、C、D、
微
系
联
E五家公司通过资格预审,在电子招题 标投标交易平台进行投标,最终B公司中标。
押
准
精
丙烷制冷塔高度为71m,分两段到货,现场组焊,整体吊装。塔体经组焊、压
力试验后项目部编制了整体吊装专项 方案,审批后进行技术、安全交底;塔体按设计
要求吊装到位(见下图)。在早上9点阳光斜照时,进行塔体垂直度调整:测点1与塔
中心线的连线与测点2与塔中心线的连线成6 0°夹角。调整时风力5级,温度26℃,调
整工作被监理工程师叫停,后选择正确的时间、 天气条件进行测量8调整,塔体安装验
1
7
9
8
4
信
3
收合格。
微
系
联
一
唯
127
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
【经典问题】监理工程师叫停塔体垂直 度调整是否正确?说明理由。
8
7
1
9
4
8
3
【参考答案】 信
微
系
联
(1)监理工程师叫停塔体垂直题度调整正确。
押
准
精
(2)理由:首先,图中测点1与塔中心线的连线与测点2与塔中心线的连线应成
90°夹角;其次,高度大于等于20m 的塔,其垂直度的测量工作不应在一侧阳光照射
或风力大于4级的条件下进行。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
128
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
案例28【一建2024 年案例二(第4问)】
8
7
1
9
4
8
3
【经典问题】塔体就位调整后,还需要 对塔体的哪些部位进行保冷施工?图中的
8
7
1
9
4
8
3
A部位保护层应如何搭接? 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)塔体就位调整后,除塔体本身外,还需要对塔体的以下部位进行保冷施工:
裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊 架等附件。
(2)图中的A部位保护层应上搭下(顺水搭接)。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
130
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
案例29【一建2024 年案例五(第4问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某钢厂建设一个年产信100万t的板材轧机工程项目,通过招标,具有
微
系
联
冶金施工总承包一级资质的A公司题中标,A公司近几年安装过多种类型的轧机设备,
押
准
精
轧机工程施工业绩较好。项目主要内容包括:土建基础施工,厂房钢结构安装,车间
300t双梁桥式起重机安装,轧机设备 安装、调试及试运行等。
机架安装固定后,以轧机机列中心线、轧机底座标高为基准,进行轧辊装置、
传动装置、工作辊等部件的安装与调整。在 传动装置(见下图)安装后的检查中,测
量复核传动电机的水平度;用百分表和专用工具 测量联轴器的径向8和轴向偏差;检查
1
7
9
8
4
信
3
齿轮座时,发现齿轮啮合间隙不符合规范要求,经重新调整后,传动装置验收合格。
微
系
联
一
唯
部件①:减速机
部件②:齿轮座
部件③:主传动装置与工作辊之间的接轴
131
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(技术)
【经典问题】电机水平度的测量复核应 以哪个部位为测量面?联轴器转动测量时
8
7
1
9
4
8
3
应记录几个位置的径向和轴向位移值?信A公司对图中的①、②、③哪个部件进行了重
微
系
联
新调整?检查齿轮的啮合间隙可采题用哪种方法?
押
准
精
【参考答案】
(1)电机水平度的测量复核应 以转子轴颈为测量面;
(2)联轴器转动测量时应记录5个位置的径向和轴向位移值;
(3)A公司对图中的部件②进行了重新 调整;
(4)检查齿轮的啮合间隙可采用压铅法。 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
132
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
案例1【一建2023年 案例四(第1问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某安装公司承包一商信务楼的变配电安装工程。工程主要设备:三相
微
系
联
干式电力变压器(10kV/0.4kV)、题配电柜、开关柜等由业主采购,并已运抵施工现场,
押
准
精
其他设备、材料由安装公司采购。
安装公司项目部进场后,依据 合同、施工图纸及施工总进度计划,编制了变配
电工程的施工方案、施工进度计划(见下图),报建设单位审批时被否定,要求优化
进度计划,缩短工期,并承诺赶工费由建设 单位承担。
项目部依据公司及项目所在地的资源情况 ,优化施工资源配置8,列出进度计划
1
7
9
8
4
信
3
可压缩时间及费用增加表(见下表)。
微
系
联
一
唯
133
【经典问题】图中项目部编制的施工进 度计划的工期为多少天?最多可压缩工期
8
7
1
9
4
8
3
多少天?需增加多少费用? 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)图中项目部编制的施工进度计划的工期为90天。
(2)最多可压缩工期24天。
(3)增加费用:4×0.5+6×1.5+5×1+5×1+4×1+2×0.5+1×1.5=27.5万元。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
136
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
案例2【一建2021年 案例三(第2问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某安装公司承接某商信务楼机电安装工程,工程内容主要包括设备、
微
系
联
管道和通风空调等的安装,商务楼题办公区域空调系统采用多联机组。
押
准
精
项目部依据施工总进度计划,编制多联机组空调系统施工进度计划,详见下表,
报公司审批时被否定,要求重新编制 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
137
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
【经典问题】项目部编制的施工进度计 划为什么被安装公司否定?在制冷剂灌注
8
7
1
9
4
8
3
前,制冷剂管道需要进行哪些试验? 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)项目部编制的施工进度计划被安装公司否定主要原因在于制冷剂灌注与系
统压力试验顺序错误,应先进行系统 压力试验,合格后再进行制冷剂灌注;
(2)制冷剂管道安装完毕,检查合格后,制冷剂灌注前应进行系统管路强度试
验、气密性试验、真空试验和充注制冷剂检 漏试验。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
138
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
案例3【一建2020年 案例四(第1问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】A公司承包某商务园信区电气工程,工程内容包括10/0.4-LN9731型
微
系
联
变电所和供电线路的施工;室内主题要电气设备如三相变压器、开关柜等由建设单位采
押
准
精
购,设备已运抵施工现场,其他设备材料由A公司采购。A公司依据施工图和资源配
置计划编制了变电所安装工作的逻辑 关系及持续时间表(见下表)。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
139
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
【经典问题】按表计算变电所安装的计 划工期,如果每项工作都按表压缩天数,
8
7
1
9
4
8
3
变电所安装最多可以压缩到多少天? 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)根据变电所安装工作逻辑关系及持续时间表可知该工程的关键工作是A
(B)、E、G、I、K,因此变电所安 装的计划工期为10+15+11+20+2=58天;
(2)如果每项工作都按表压缩天数,AB工作可同时压缩2天,E工作可压缩3天,
G工作可压缩2天,I工作可压缩3天,因此总 计最多可以压缩10天,故变电所安装最
多可以压缩到48天。 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
140
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
案例4【一建2019年 案例四(第2问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某安装公司承接一商信业中心的建筑智能化工程的施工。工程包括:
微
系
联
建筑设备监控系统、安全技术防范题系统、公共广播系统、防雷与接地系统、机房工程。
押
准
精
安装公司项目部进场后,依据商业中心工程的施工总进度计划,编制了建筑智
能化工程的施工进度计划,如下表所 示,该进度计划在报安装公司审批时被否定,要
求重新编制。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
141
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
【经典问题】项目部编制的施工进度计 划为什么被安装公司否定?这种表达方式
8
7
1
9
4
8
3
的施工进度计划有哪些缺点? 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)项目部编制的施工进度计划被安装公司否定的原因,其一在于系统检测应
在系统试运行合格后进行,其二在于 计划中缺少防雷与接地系统的施工;
(2)横道图施工进度计划,这种表达方式的缺点有:
①不能反映工作所具有的机动时间,不 能反映影响工期的关键工作和关键线路,
也就无法反映整个施工过程的关键所在,因而不 便于施工进度控制8人员抓住主要矛盾,
1
7
9
8
4
信
3
不利于施工进度的动态控制;
微
系
联
一
②工程项目规模大、工艺关系复杂时,横道图施工 进唯度计划很难充分暴露施工
中的矛盾,因此,利用横道图计划控制施工进度有较大的局限性;适用于中、小型项
目或大型项目的子项目。
142
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
案例5【一建2017年 案例三(第1问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某机电工程公司通过信招标承包了一台660MW火电机组安装工程,
微
系
联
工程开工前,施工单位向监理工程题师提交了工程安装主要施工进度计划(见下图,单
押
准
精
位:天),满足合同工期的要求并获业主批准。
在施工进度计划中,因为工作 E和G需吊装载荷基本相同,所以租赁了同一台塔
吊安装,并计划在第76天进场。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
143
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
【经典问题】在原计划中如果按照先工 作E后工作G组织吊装,塔吊应安排在第
8
7
1
9
4
8
3
几天投入使用可使其不闲置?说明理由信。
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)在原计划中如果按照先工作E后工作G组织吊装,塔吊应安排在第91天投入
使用可使其不闲置;
(2)由图可知工作G是在工作D结束后开始吊装,即第121天开始吊装,因此,
为使塔吊连续作业不闲置,只需要使工作E同 样在第120天结束即可,由于工作E的持
续时间为30天,因此工作E应自第91天开始进行 吊装作业,持续308天,并在第120天
1
7
9
8
4
信
3
结束,所以塔吊应安排在第91天投入使用可使其不闲置。
微
系
联
一
唯
144
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
案例6【一建2017年 案例三(第2问)】
8
7
1
9
4
8
3
在锅炉设备搬运过程中,由于叉车故障 在搬运途中失控,使所运设备受损,返
回制造厂维修,工作B中断20天,监理工程师及 时向施工单位发出8通知,要求施工单
1
7
9
8
4
信
3
位调整进度计划,以确保工程按合同工期完成。对此施工单位提出了调整方案,即将
微
系
联
一
工作E调整为工作G完成后开工。 唯
145
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
【经典问题】工作B停工20天后,施工 单位提出的计划调整方案是否可行?说明
8
7
1
9
4
8
3
理由? 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)工作B停工20天后,施工单位提出的计划调整方案可行。
(2)首先,工作B停工20天, 并不会导致关键线路发生变化,因此也不会影响
总工期。但是只有一台塔吊,如果按照原计划,先进行工作E再进行工作G,就会影
响工作G的正常开始时间,导致工期延误, 因此施工单位才考虑提出调整方案,即先
进行工作G的吊装再进行工作E的吊装。工作B延 误20天后,先进行8工作G吊装,工作
1
7
9
8
4
信
3
G第165天完工(45+75+45=165天),因此工作E的工期延误天数为165-
微
系
联
一
(75+20)=70天;而工作E的总时差是45+75+45+10 5-(唯75+20)-30-70=75天,
工作E的工期延误天数小于总时差,因此不会影响总工期,计划调整方案可行。
146
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
案例7【一建2016年 案例一(第1问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某制氧站经过招标投信标,由具有安装资质的公司承担全部机电安装
微
系
联
工程和主要机械设备的采购。安装题公司进场后,按合同工期、工作内容、设备交货时
押
准
精
间、逻辑关系及工作持续时间(见下表)编制了施工进度计划。在计划实施过程中,
电气安装滞后10天,调试滞后3天。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
147
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
【经典问题】根据上表计算总工期需多 少天?电气安装滞后及调试滞后是否影响
8
7
1
9
4
8
3
总工期?分别说明理由。 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)根据背景资料可知,该工程关键工作是设备订货、机械设备及管道安装、
调试、试运行,因此工程总工期为6 0+70+20+10=160天;
(2)电气安装滞后10天不影响总工期;调试滞后3天影响总工期3天;
(3)电气安装工作不是关键工作,且总 时差为90天,因此电气安装滞后10天不
影响总工期;调试工作是关键工作,总时差为0 天,因此调试滞后38天影响总工期3天。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
148
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
案例8【一建2016年 案例四(第2问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】A公司承包一个10M信W光伏发电、变电和输电工程项目。该项目工
微
系
联
期150天,位于北方草原,光伏板题金属支架采用工厂制作现场安装,每个光伏发电回
押
准
精
路(660VDC,5kW)用二芯电缆接至直流汇流箱,由逆变器转换成0.4kV三相交流
电,通过变电站升至35kV,采用架 空线路与电网连接。
A公司项目部进场后,依据合同、设计要求和工程特点编制了施工进度计划、施
工方案、安全技术措施和绿色施工要点。在 10MW光伏发电工程施工进度计划(见下
表)审批时,A公司总工程师指出项目部编制的 进度计划中某两个施8 工内容的工作时
1
7
9
8
4
信
3
间安排不合理,不符合安全技术措施要求,容易造成触电事故,施工内容调整后审批
微
系
联
一
通过。项目部在作业前进行了施工交底,重点是防止触 电的唯安全技术措施。
149
【经典问题】项目部应如何调整施工进 度计划中施工内容的工作时间?为什么说
8
7
1
9
4
8
3
该施工安排容易造成触电事故?(超纲信)
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)10MW光伏发电工程施工进度计划调整如下:汇流箱的电缆接线工作调整
到7月21日~8月10日;光伏组件的 电缆接线工作调整到8月11日~8月31日。
(2)因为光伏组件串联后形成660V高压直流电,电缆与光伏组件串连接后,电
缆为带电状态,在后续的电缆施工和接线中 容易造成触电事故。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
151
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
案例9【一建2015年 案例五(第4问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】A安装公司承包某分信布式能源中心的机电安装工程,工程内容有:
微
系
联
三联供机组、配电柜、水泵等设备题安装和冷热水管道、电缆排管及电缆施工。三联供
押
准
精
机组、配电柜、水泵等设备由业主采购;金属管道、电力电缆及各种材料由安装公司
采购。
A安装公司项目部进场后,编制了施工进度计划(见下表)、预算费用计划和质
量预控方案。在施工中发生以下事件:在热 水管道施工中,按施工图设计位置施工,
碰到其他管线,使热水管道施工受阻,项目部向 设计单位提出设计8变更,要求改变热
1
7
9
8
4
信
3
水管道的走向,结果使水泵及管道安装工作拖延到4月29日才完成。
微
系
联
一
唯
152
【经典问题】上述事件,延误是否影响 总工期?承包单位如何才能修改图纸?
8
7
1
9
4
8
3
【参考答案】 信
微
系
联
(1)上述事件中,改变热水管题道走向,虽然导致本应在4月9日完工的水泵及管
押
准
精
道安装工作拖延到4月29日才完成,但是并不影响总工期。理由:水泵及管道安装不
是关键工作,且有50天的总时差,因 此水泵及管道安装延误20天,小于总时差,不
影响总工期。
(2)上述事件中,承包单位修改施工图 纸的要求如下:
① 施工单位提出变更报监理单位审核;审 核技术是否可行、施8 工难易程度和对
1
7
9
8
4
信
3
工期的影响,对造价的影响;
微
系
联
一
② 审核后报建设单位审批;建设单位同意后,通 知设唯计单位实施变更,出变更
图纸或变更说明;
③ 建设单位将变更图纸或变更说明发至监理单位和施工单位。
154
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
案例10【一建2014 年案例三(第1问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某机电工程公司通过信投标总承包了一个工业项目,主要内容包括:
微
系
联
设备基础施工、厂房钢结构制作和题吊装、设备安装调试、工业管道安装及试运行等。
押
准
精
项目开工前,该机电工程公司按合同约定向建设单位提交了施工进度计划,编
制了各项工作逻辑关系及工作时间表 (见下表)。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
155
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
【经典问题】根据上表找出该项目的关 键工作,并计算总工期。
8
7
1
9
4
8
3
【参考答案】 信
微
系
联
(1)该项目的关键工作有:钢题 结构制作、钢结构吊装和焊接、工艺设备安装、
押
准
精
工艺设备调整、单机试运行、联动及负荷试运行。
(2)该项目的总工期是:46+ 30+48+55+12+10=201天。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
156
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
案例11【一建2014 年案例四(第2问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某安装公司承包一商信场的建筑电气施工。工程内容有变电所、供电
微
系
联
干线、室内配线和电气照明。主要题设备有电力变压器、配电柜、插接式母线槽、照明
押
准
精
电器。合同约定设备、材料均由安装公司采购。安装公司项目部进场后,编制了建筑
电气工程的施工方案、施工进度及劳 动力计划(见下表)。
采购的变压器、配电柜及插接式母线槽在5月11日送达施工现场,经二次搬运到
安装位置,施工人员依据施工方案制定的施 工程序进行安装,项目部对施工项目动态
控制,及时调整施工进度计划,使工程按合同要 求完成。 8
1
7
9
8
4
信
3
在施工过程中发生了以下事件:堆放在施工现场的插接式母线槽,因保管措施
微
系
联
一
不当,母线槽受潮,安装前绝缘测试不合格,返回厂家 干燥唯处理,耽误了工期,直到
7月31日才完成供电干线的施工。项目部调整施工进度计划及施工人数,变电所及供
电干线的送电验收调整到8月1日开始。
157
【经典问题】上述事件的发生是否影响 施工进度?说明理由。写出施工进度计划
8
7
1
9
4
8
3
调整的内容。 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)上述事件的发生影响施工进度。
(2)理由:根据横道图施工进 度计划可知,“变电所及供电干线送电验收”原
计划的起止时间是7月21日~7月31日,持续时间11天,由于上述事件的发生,导致
“供电干线施工”延误到7月31日才能完成 ,致使“变电所及供电干线送电验收”被
调整到8月1日开始,持续11天并于8月11日结 束,这样就导致了本8应该在8月11日开
1
7
9
8
4
信
3
始的“照明系统送电调试”被推迟到8月12日才能开始,因此上述事件的发生影响施
微
系
联
一
工进度,并导致工期延误1天。 唯
(3)施工进度计划调整的内容:施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工
作关系、资源供应。
159
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
案例12【一建2014 年案例四(第4问)】
8
7
1
9
4
8
3
【经典问题】采购的母线槽在哪天进场 比较合理?写出针对上述事件中插接式母
8
7
1
9
4
8
3
线槽的施工技术要求。 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)插接式母线槽属于供电干线的一部分,因此应安排在供电干线施工前进场,
原计划供电干线施工的起止时间是6 月11日~7月20日,因此采购的插接式母线槽应
在6月11日(10日)进场比较合理。
(2)针对上述事件,母线槽受潮,经干 燥处理后,应测量每节母线槽的绝缘电
阻值且不得小于20MΩ,不合格者不得安装;另 外,母线槽在安装8过程中必须随时做
1
7
9
8
4
信
3
好防水渗漏措施,安装完毕认真检查,确保完好准确无误。
微
系
联
一
唯
162
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
案例13【一建2013 年案例四(第3问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某安装公司承接一商信务楼的电梯安装工程,工程有32层32站曳引
微
系
联
式电梯8台,工期为90天,开工时题间为3月18日,其中6台客梯需智能群控,2台消防
押
准
精
电梯需在4月30日交付使用,并通过消防验收,在工程后期作为施工电梯使用。安装
公司项目部进场后,将拟安装的电梯 情况,书面告知了电梯安装工程所在地的特种设
备安全监督管理部门,并按合同要求编制了电梯施工方案和电梯施工进度计划(见下
表)。
施工进行到客梯单机试运行调试时,有一 台客梯轿厢晃动厉害8,经检查是导轨
1
7
9
8
4
信
3
的安装精度没达到技术要求,安装人员对导轨重新校正固定,单机试运行合格,但导
微
系
联
一
轨的校正固定,使单机试运行比原工序多用了3天,其 后面唯的工序(群控试运行调试、
竣工验收)均按工序时间实施,电梯安装工程比合同工期提前完工,交付业主。
163
【经典问题】消防电梯从开工到验收合 格用了多少天?电梯安装工程比合同工期
8
7
1
9
4
8
3
提前了多少天? 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)电梯工程开工时间为3月18日,电梯安装准备工作、机房和井道的检查验
收、电梯设备进场验收、基准线安装 等工作用了14天,并于4月1日开始电梯导轨安
装,截止到4月21日消防电梯竣工验收,总计14+21=35天,故消防电梯从开工到验
收合格用了35天;
(2)根据电梯施工进度计划可知,项目部 编制的电梯施工进度8计划是在5月30
1
7
9
8
4
信
3
日竣工验收交付业主,因此电梯安装的计划工期是14+30+30=74天。在电梯安装中,
微
系
联
一
因单机试运行比原工序多用3天,但后续工序均按计划 完成唯,因此电梯安装的实际工
期为74+3=77天;根据背景资料可知合同工期是90天,因此该电梯安装工程比合同
工期提前13天。
165
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
案例14【一建2012 年案例三(第X问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某工业项目建设单位信通过招标与施工单位签订了施工合同,主要内
微
系
联
容包括设备基础、设备钢架(多层题)、工艺设备、工业管道和电气仪表安装等。工程
押
准
精
开工前,施工单位按合同约定向建设单位提交了施工进度计划,如下图所示:
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
166
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
上述施工进度计划中,设备钢架吊装 和工艺设备吊装两项工作共用一台塔式起
8
7
1
9
4
8
3
重机,其它工序不使用塔机。经建设单信位审核确认,施工单位按该进度计划进场组织
微
系
联
施工。 题
押
准
精
在施工过程中,由于建设单位要求变更设计图纸,致使设备钢架制作工作停工
10天,其它工作持续时间不变。建设 单位及时向施工单位发出通知,要求施工单位塔
机按原计划进场,调整进度计划,保证该项目按原计划工期完工。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
167
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
施工单位采取措施将工艺设备调整工 作的持续时间压缩3天,得到建设单位同意,
8
7
1
9
4
8
3
施工单位提出的费用补偿要求如下,但信建设单位没有全部认可。
微
系
联
(1)工艺设备调整工作压缩3题天,增加赶工费10000元;
押
准
精
(2)塔机闲置10天损失费,1600元/天(含运行费300元/天)×10天=16000元;
(3)设备钢架制作工作停工10 天造成其它有关机械闲置、人员窝工等综合损失
费15000元。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
168
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
【经典问题】用节点代号表示施工进度 计划的关键线路,该计划的总工期是多少
8
7
1
9
4
8
3
天? 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)该工程施工进度计划的关键线路是①→⑤→⑥→⑩→⑪→⑫。
(2)该计划的总工期是75+32 +64+10+10=191天。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
169
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
【经典问题】施工单位按原计划安排塔 机在工程开工后最早投入使用的时间是第
8
7
1
9
4
8
3
几天?按原计划设备钢架吊装与工艺设信备吊装工作能否连续作业?说明理由。
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)施工单位按原计划安排塔机在工程开工后最早投入使用的时间是第37天,
因为设备钢架吊装工作最早是在第3 7天开始。
(2)按原计划设备钢架吊装与工艺设备吊装不能连续作业。
(3)理由:按原计划,工艺设备吊装应 在工艺设备基础施工及设备钢架吊装均
完成后才能进行,由双代号网络图可知,工艺设 备基础施工的完成8时间是第75天,而
1
7
9
8
4
信
3
设备钢架吊装的完成时间是第68天,因此塔机需要在现场闲置7天。
微
系
联
一
唯
170
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
【经典问题】说明施工单位调整方案后 能保证原计划工期不变的理由。
8
7
1
9
4
8
3
【参考答案】 信
微
系
联
根据双代号网络图可知,设备题钢架制作的总时差是7天,由于建设单位要求变更
押
准
精
设计图纸致使设备钢架制作停工10天,将导致总工期延误的天数为10-7=3天;因此
施工单位采取措施将关键线路上的关 键工作(工艺设备调整)的持续时间压缩3天,
可以保证总工期不变,仍为191天。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
171
案例15【一建2012 年案例四(第3问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】A安装公司承包某大信楼空调设备的智能监控系统安装工程,主要监
微
系
联
控设备有现场控制器、电动调节阀题、电动风阀驱动器,以及水管型和风管型温度传感
押
准
精
器。大楼的空调工程由B安装公司承包施工,合同约定全部监控设备由A公司采购。
A安装公司项目部进场后,依据 B安装公司提供的空调工程施工组织设计、空调
工程施工方案、变风量空调机组监控设计方案和空调工程施工进度计划(见下表)等
资料,编制了空调监控设备的施工方案、监 控设备施工进度计划和监控设备材料采购
计划。 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
173
【经典问题】电动调节阀最迟到货时间 是哪天?安装前主要检验哪些内容?
8
7
1
9
4
8
3
【参考答案】 信
微
系
联
(1)在空调工程施工进度计划题中,冷热水管道安装的开始时间是4月11日,因
押
准
精
此电动调节阀的最迟到货时间是4月11日。
(2)电动调节阀安装前应按说 明书规定检查线圈与阀体间的电阻,进行模拟动
作试验和压力试验。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
175
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
案例16【一建2012 年案例四(第4问)】
8
7
1
9
4
8
3
【经典问题】写出铂温度传感器(风管 型)的安装起止时间及连接到现场控制器
8
7
1
9
4
8
3
的接线电阻要求。 信
微
系
联
【参考答案】 题
押
准
精
(1)因为风管型传感器的安装应在风管保温完成后进行,在空调工程施工进度
计划中,风管制作安装保温工作是在 5月5日结束,并在5月16日开始风口安装,因此
铂温度传感器安装的起止时间是5月6日~5月15日。
(2)铂温度传感器与现场控制器之间的 接线电阻应小于1Ω。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
案例17【一建2011 年案例三(第1问)】
8
7
1
9
4
8
3
【经典问题】项目部在哪几项工作上赶工 了?分别列出其赶工的天数和增加的费用。
8
7
1
9
4
8
【参考答案】 3
信
微
系
根据背景资料可知,本工程关键联线路有两条,分别是:
题
押
准
①→②→③→④→⑤→⑦→精⑧→⑨→⑩
①→③→④→⑤→⑦→⑧→⑨→⑩
由关键线路可知,本工程关键工作 有A、B、E、G、I、K,且A和B为并列关键工作;
因此,项目部可通过压缩关键工作的持续时 间实现赶工的目标,由于A和B为并列关键工作,
因此必须同时将A和B压缩2d才能使总工期缩短 2d,同时可将工作E压缩3d,这样才能在
8
试验调整工作(I)前赶出5d。但是试验调整时又由于 变压器干燥处理用1 7去3d,因此还需将
9
8
4
信
3
试验调整工作压缩3d,才能使变配电工程最终按业主要 求提前5d微竣工。
系
联
一
基础框架安装工作(A)赶工2d,赶工费:2×1=2万 元唯;
接地干线安装工作(B)赶工2d,赶工费:2×1=2万元;
开关柜配电柜安装工作(E)赶工3d,赶工费:3×1.5=4.5万元;
试验调整工作(I)赶工3d,赶工费:3×1.5=4.5万元;
综上所述,总的赶工费用是2+2+4.5+4.5=13万元。
181
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
案例18【一建2023 年案例二(第4问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某公司中标石化厂柴信油加氢装置施工承包项目,其中加氢压缩机2
微
系
联
台,为对置式活塞机组,散件到货题,现场清洗组装。机组安装采用联合基础,压缩机
押
准
精
曲轴箱采用预埋活动地脚螺栓锚板的方式,减速箱和电动机的地脚螺栓采用预留孔方
式。
在定期的安全培训中,安全工程师将本项目中出现的几种违反安全规定的情况,
画成施工现场示意图(见下图),要求施工人 员对照识别。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
182
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
【经典问题】指出图中A、B、C、D各 点分别存在哪些安全隐患?
8
7
1
9
4
8
3
【参考答案】 信
微
系
联
图中A、B、C、D各点分别存题在以下安全隐患:
押
准
精
A点:高处物品未固定,存在高空坠物的隐患。
B点:未按规定穿着防护服容易 造成人身伤害(头发不应在帽子外面、不应穿裙
子、不应穿高跟鞋);站在机器作业区域后方指挥倒车站位容易造成人员伤亡;存在
机械伤害的隐患。
C点:吊装作业不规范、单点吊装、钢丝绳 断脱、构件受力后8引起滑脱,存在物
1
7
9
8
4
信
3
体打击的隐患。
微
系
联
一
D点:作业半径未设置警戒线、未设立安全警示牌 、唯工人在吊装作业区随意走动,
存在人身伤害的隐患。
183
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
案例19【一建2020 年案例三(第2问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】某生物新材料项目由信A公司总承包,项目中料仓盛装的浆糊流体介
微
系
联
质温度约为42℃,料仓的外壁保温题材料为半硬质岩棉制品;料仓由A、B、C、D四块
押
准
精
不锈钢壁板组焊而成,尺寸和安装位置如下图所示。
在门吊架横梁上挂设4只手拉葫 芦,通过卸扣、钢丝绳吊索与料仓壁板上的吊耳
(材质为Q235)连接成吊装系统。料仓的吊装顺序为A、C→B、D;料仓的四块不
锈钢壁板的焊接方法采用手工焊条电弧焊。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
184
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
【经典问题】分析图中存在哪些安全事 故危险源?
8
7
1
9
4
8
3
【参考答案】 信
微
系
联
图中存在的安全事故危险源有题:料仓上平面洞口无防护栏杆,存在高空坠落的
押
准
精
危险;料仓焊接成整体之前,存在吊装伤害和物体打击的危险;临时设施固定不牢,
存在坍塌倒塌的危险;钢丝绳和绳扣 的安全系数或质量不符合要求,存在断脱的危险;
对不锈钢壁板进行高空组对焊接作业,存在高空坠落和触电的危险。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
185
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
案例20【一建2018 年案例三(第2问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】A公司承担某炼化项信目的硫磺回收装置施工总承包任务,其中烟气
微
系
联
脱硫系统包含的烟囱由外筒和内筒题组成,外筒为钢筋混凝土筒壁,高145m;内筒为
押
准
精
等直径自立式双管钢筒,高150m,内筒与外筒之间有8层钢结构平台,每层之间由
钢梯连接,钢结构平台安装标高,如 下图所示。
A公司与B公司签订了烟囱钢结构平台及钢梯分包合同,B公司施工前,编制了
钢平台和钢梯吊装专项方案,利用烟囱外筒 顶部预置的两根吊装钢梁,悬挂两套滑车
组,通过在地面的两台卷扬机牵引滑车组提升钢 平台和钢梯;编制8方案时,通过分析
1
7
9
8
4
信
3
不安全因素,识别出显性的和潜在的危险源。
微
系
联
一
唯
186
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
【经典问题】钢结构平台在吊装过程中 ,吊装设施的主要危险因素有哪些?
8
7
1
9
4
8
3
【参考答案】 信
微
系
联
钢结构平台在吊装过程中,吊题装设施的主要危险因素有:
押
准
精
(1)烟囱外筒顶端支撑钢结构吊装钢梁的混凝土强度不能满足承载能力的要求;
(2)钢结构吊装钢梁强度及稳 定性不够;
(3)钢丝绳安全系数不够;
(4)起重机具(卷扬机、滑车组)不能 满足使用要求。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
187
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题(管理)
案例21【一建2013 年案例五(第1问)】
8
7
1
9
4
8
3
【背景资料】A公司总承包某地一信扩建项目的机电安装工程,材料和设备由建设
微
系
联
单位提供。A公司除自己承担主工题艺线设备安装外,非标准件制作安装工程、防腐工
押
准
精
程等均分包给具有相应施工资质的分包商施工。
考虑到该地区风多雨少,建设 单位将紧靠河边及施工现场的一所弃用学校提供
给A公司项目部,项目部安排两层教学楼的一层做材料工具库,二层作现场办公室,
楼旁临河边修建简易厕所和浴室,污水直接 排入河中,并对其他空地做了施工平面布
置,如下图所示。 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
188
【经典问题】项目部的施工平面布置对 安全和环境保护会产生哪些具体危害?
8
7
1
9
4
8
3
【参考答案】 信
微
系
联
项目部的施工平面布置对安全题和环境保护产生的具体危害有:
押
准
精
(1)油库和危险品库紧邻现场办公室及材料库,一旦泄漏或发生火灾爆炸会危
害现场办公人员及材料安全;
(2)非标制作场地紧邻居民区,产生的噪声污染和光污染会危害居民健康;
(3)喷砂场地紧邻居民区,产生的粉尘 污染和大气污染会危害居民健康;
(4)油库和危险品库距离河流太近,一旦 泄漏会造成水污染;8
1
7
9
8
4
信
3
(5)厕所和浴室的污水直接排入河中会造成水污染。
微
系
联
一
唯
190
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
感3 · 谢
信
微
系
联
题
押
准
精
T H A N K S
观 · 看
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178