文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
3.1.3 建筑给水管道施工技术
1. 给水系统管道常用的管材和连接方式
1)给水系统管道常用的管材选择
室内给水管道,应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材,可采用不锈钢管、铜管、
塑料给水管和金属塑料复合管及经防腐处理的钢管。高层建筑给水立管不宜采用塑料管。
2. 室内给水管道施工技术要求
2)管道元件检验【11、18年案例】
(4)阀门安装前,应做强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规
格)数量中抽查10%,且不少于1个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐
个做强度和严密性试验。 8
7
1
9
4
8
(5)阀门的强度试验压信力3为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1
微
系
倍;试验压力在试验持联续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门的严
题
押
密性和强度试验持准续时间应不少于表3.1-4的规定。
精
表3.1-4 阀门的严密性和强度试验持续时间
最短试验持续时间(s)
公称直径DN
严密性试验
(mm)
强度试验
金属密封 非金属密封
≤50 15 15 15 7 8
1
9
4
8
3
65~200 30 15 60信
微
系
联
250~450 60 30 一 180
唯
【18年案例题】
背景:某项目管道工程,内容有:建筑生活给水排水系统、消防水系统和空调水系统
的施工。
……
施工中,采购的第一批阀门(见表1-3)按计划到达施工现场,施工人员对阀门开箱
检查,按规范要求进行了强度和严密性试验,主干管上起切断作用的DN400、DN300阀门和
其他规格的阀门抽查均无渗漏,验收合格。
……
表1-3 阀门规格数量
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
名称 公称压力 DN400 DN300 DN250 DN200 DN150 DN125 DN100
闸阀 1.6MPa 4 8 16 24
球阀 1.6MPa 38 62 84
碟阀 1.6MPa 16 26 12
合计 4 8 32 50 50 62 84
【问题】第一批进场阀门按规范要求最少应抽查多少个阀门进行强度试验?其中
DN300闸阀的强度试验压力应为多少MPa?最短试验持续时间是多少?
【解析】试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一
个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。
名称 公称压力 DN400 DN37080 DN250 DN200 DN150 DN125 DN100
1
9
4
8
3
闸阀 1.6MPa 4(4) 信8(8) 16(2) 24(3)
微
系
球阀 1.6MPa 联 38(4) 62(7) 84(9)
题
押
准
碟阀 1.6MPa 16(2) 26(3) 12(2)
精
检验数量 4 8 4 6 6 7 9
合计:44
【解析】阀门的强度试验压 力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的
1.1倍;
阀门试验持续时间
8
1
7
9
最短试验持续时间(s ) 8 4
信
3
微
公称直径DN(mm) 严密性试验 系
强一
联
度试验
金属密封 非金属密封 唯
≤50 15 15 15
65~200 30 15 60
250~450 60 30 180
【解析】DN300闸阀公称压力1.6MPa直径300mm;
因此DN300闸阀的强度试验压力应为1.6X1.5=2.4MPa;最短试验持续时间是180s。
3)管道支吊架安装(易考实操)【20年多选】
(1)滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,纵向移动量应符合
设计要求。
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀
的反方向偏移。
(4)金属管道立管管卡安装时,楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1个;楼层
高度大于5m,每层不得少于2个;管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2个以上管卡
应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【20年多选题】关于建筑室内给 水管道支吊架安装的说法,正确的有( )。
A. 滑动支架的滑托与滑槽应有3~5mm 间隙
8
1
7
9
B. 无热伸长管道的金属管道吊架应垂直安 装
信
3 8
4
微
C. 有热伸长管道的吊架应向热膨胀方向偏移
系
联
一
唯
【热膨胀相反的方向】
D. 6m高楼层的金属立管管卡每层不少于2个
E. 塑料管道与金属支架之间应加衬非金属垫
【答案】ABDE
5)管道及配件安装
(1)管道安装一般应本着先主管后支管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装,
对于不同材质的管道应先安装钢质管道,后安装塑料管道,当管道穿过地下室侧墙时应在
室内管道安装结束后再进行安装,安装过程应注意成品保护。【 18年案例、17年二建案
例】
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方,垂直安装时热水管道应
在冷水管道左侧。
【注】多数人下意识用右手往右上抬龙头,热水在左侧不容易烫伤。
5)管道及配件安装
(6)管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应
8
7
1
9
高出装饰地面20mm;安装在卫8生4间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应
3
信
微
与楼板底面相平;安装在系墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝
联
题
隙应用阻燃密实材料押和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实
准
精
材料填实,且端面应 光滑。管道的接口不得设在套管内。【实操19年案例】
【实操案例】
背景:……B公司承接此办公楼的给水管道安装工程,包括自来水管道、中水管道、
热水管道等(如图)。图中浴室和卫 生间位于地下一层监理工程师在检查时发现现场诸多问
题,要求施工单位限期整改。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【问题】指出室内装饰装修详图中不妥之处,并写出正确做法。
【答案】(1)“供水管道安装在楼板内的套管顶部与装饰地面平齐”不妥。
正确做法:供水管道安装在楼板内的套管其顶部高出装饰地面20mm。
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)“供水管道安装在卫生间楼板内的套管底部伸出楼板底面30mm”不妥。
正确做法:安装在卫生间的套管底部应与楼板底面相平。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(3)“穿过楼板的套管与管 道之间缝隙,用防水套管密封”不妥。
正确做法:穿过楼板的套管与管道 之间缝隙,用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面
光滑。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(4)“供水管道吊架垂直安装”不妥。
正确做法:供水管道的吊架,吊杆应向热膨胀的反方向偏移安装。
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(5)“焊缝设置在穿墙套管内”不妥。
正确做法:管道焊缝不应设置在套管内。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(6)“支、吊架与沟槽式接头的净间距为100mm”不妥。
正确做法:沟槽式连接水平钢 管支、吊架应设置在管接头两侧和三通、四通、弯头、
异径管等管件上下游连接接头的两侧, 支、吊架与接头的净间距不宜小于150mm,且不宜
8
大于300mm。【二建内容】
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(7)“立管管卡数量错误”。
正确做法:地下室层高为3米,至少要设置1个管卡来固定立管。大厅层高大于5m。
应设置不少于2个管卡来固定立管。
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(8)“照明吊灯用木模固定”不妥。
正确做法:照明吊灯严禁采用8木模固定,应采用预埋吊钩或螺栓固定。其固定螺栓或
7
1
9
4
8
螺钉不应少于2个,灯具应信紧3贴饰面。
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
8
4
9
信
3
微
5. 建筑中水及雨水利用工程施工技术要求 【18、19年多选】(修改)
系
联
一
1)管道元件检验 唯
中水给水管道管材及配件应采用耐腐蚀的给水管管材及附件。
2)水处理设备及控制设施安装
中水高位水箱应与生活高位水箱分设在不同的房间内,如条件不允许只能设在同一房
间时,与生活高位水箱的净距离应大于2m。
【补充】“中水”一词是相对于上水〔给水〕、下水〔排水〕而言的。中水回用技术是
指将小区居民生活废〔污〕水(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定
的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约
用水的目的。
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
5. 建筑中水及雨水利用工程施工技术要求
3)管道及配件安装【24年单选】(修改)
8
7
(1)中水给水管道不得装设1取水水嘴。便器冲洗宜采用密闭型设备和器具。绿化、浇
9
4
8
3
信
洒、汽车冲洗宜采用壁式或微地下式的给水栓。
系
联
(2)中水供水管题道严禁与生活饮用水给水管道连接,并应采取下列措施:中水管道外
押
准
精
壁应涂浅绿色标志;且有明显的标识。
(3)中水管道不宜 暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时,必须在管道上有明
显且不会脱落的标志。
(4)中水管道与生活饮用水 管道、排水管道平行埋设时,其水平净距离不得小于
0.5m;交叉埋设时,中水管道应位于生 活饮用水管道下面、排水管道的上面,其净距离不
应小于0.15m。
8
1
7
9
【18年多选题】关于中水给水系统的安装 要 求,正确的有( )
信
。3 8
4
微
A. 中水管道每层需装设一个水嘴(给水管道不得 装设)
系
联
一
唯
B. 便器冲洗宜采用密闭型器具
C. 中水管道外壁应涂浅绿色标志
D. 中水管道不宜暗装于墙体内
E. 中水箱可与生活水箱紧靠放置(净距离应大于2m)
【答案】BCD
3.1.4 建筑供暖管道施工技术
1. 室内供暖管道施工技术要求
1)管道及配件安装【15年单选】
(1)管道安装坡度,当设计未注明时,汽、水同向流动的热水供暖管道和汽、水同向
8
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰;汽、水逆向流动的热水供暖
管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰;散热器支管的坡度应为1%,坡向
应利于排气和泄水。
3.1.5 建筑给水排水与供暖设备安装技术
1. 设备安装准备(新增)
1)设备、材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及
外力冲击破损。主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程
中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。
2)设备安装前,应进行开箱检查验收,并应形成书面的验收记录。设备就位前应对其
基础进行验收,合格后再安装。 8
7
1
9
4
8
3)锅炉安装前,应划定信纵3向、横向安装基准线和标高基准点。锅炉基础放线,应符合
微
系
下列规定:纵向和横向联中心线,应互相垂直;相应两立柱定位中心线的间距允许偏差应为
题
押
±2mm;各组对称四准根立柱定位中心点的两对角线长度之差不应大于5mm。
精
4)设备安装前应 对设备基础进行检查,复核基础尺寸、位置、高度、表面平整度、预
留孔洞等。
3.1.6 建筑给水排水与供 暖系统调试和检测
1. 建筑排水系统试验要求
1)室内排水系统灌水试验【二建17 年单选】
8
1
7
(1)隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须 做灌水试验,其灌水高度
8
应4 9不低于底层卫生
信
3
微
器具的上边缘或底层地面高度。满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管
系
联
一
道及接口无渗漏为合格。 唯
(2)安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨
水斗。灌水试验持续1h,不渗不漏。
2)室内排水系统通球试验
排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,
通球率必须达到100%。
9
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
2. 建筑给水系统试验要求
1)室内给水系统水压试验、冲洗及消毒【14、22年单选】
(1)室内给水管道的水压试验必须符合设计要求,水压试验应包括水压强度试验和严
密性试验。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统强度试验压力均为工作压力的1.5
倍,但不得小于0.6MPa。
8
7
1
9
(2)金属及复合管给水管8 4道系统在试验压力下观测 10min,压力降不应大于
3
信
微
0.02MPa,然后降到工作压系力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压
联
题
1h,压力降不得超过押0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过
准
精
0.03MPa,同时检查 各连接处不得渗漏。
【22年单选题】建筑 室内给水管道,设计未注明时,塑料给水管的试验压力为工作压
力的( )。
A. 1.15倍 B. 1. 2倍
C. 1.5倍 D. 2倍
8
【答案】C
1
7
9
8
4
P54~64 本章小结 信
3
微
系
选择题部分:12、14、15、21年考查过建筑管道施 工程序,一
联
13、15年考查供暖管道施
唯
工程序,13年考查管道连接方法、22年考查室内给水管道施 工技术要求,18、19、24年
考查中水及雨水利用,20年考查给水管道支吊架安装,23年考查建筑供暖系统试验。
案例题部分:19年考查管道及配件安装,18年考查室内给水管道施工技术(阀门),
11年考查管道连接方法。
易考点:建筑管道系统实操、阀门试验、管道连接方法。
章节排序:建筑管道施工技术要求,建筑管道的划分与施工程序。
本章重点掌握建筑管道系统实操案例和阀门试验。做题时注意案例题是建筑管道还是
工业管道,以免答非所问。