二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 2025环球网校一级建造师《机电工程管理与实务》案例带刷 【案例二十五】背景资料 A 安装公司承包某高层建筑的通风空调、给排水、电梯工程和建筑电气工程的施工,合同约定, 空调设备由业主采购,其他设备、材料由A安装公司采购,高层建筑的一次结构已完工。 A安装公司项目部在施工前编制了相应的施工方案,内容包括:工程概况、编制依据、施工安排、 施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求、质量安全环境保证措施等。 施工工程中,发生以下事件: 事件1:数据中心F1层变配电室的某一段金属梯架全长50m,并敷设一条扁钢接地保护导体,监 理单位对金属梯架与接地保护导体的连接部位进行了重点检查,以确保金属梯架的可靠接地。 事件2:建筑给水系统及建筑电气部分安装图如图25-1所示,发现诸多安装错误之处。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 事 件 3 : 室 内 某 照 明 配 电 箱 接 线 如图25-2所示,在监理工程师检查时发现问题并要求整改。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 一 唯 【问题】 1.A公司编制的施工方案的工序质量保证与安全环境保证措施有哪些? 2.事件1中,F1变配电室的金属梯架应至少设置多少个与接地保护导体的连接点?分别写出连接 点的位置。 扫码关注更多内容 第 1 页 共 5 页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 3.针对事件2的图25-1中存在的质量问题进行整改。 4.监理工程师要求图25-2配电箱整改原因是什么?说明正确做法。 【答案及采分点】 1.(1)质量保证措施包括制定工序控制点、明确工序质量控制方法等。 (2)安全保证措施包括危险源和环境因素的辨识、确定重大危险源因素,并制定相应的预防与 控制措施。 2.按规定,全长大于 30m 时,每隔 20~30m 处应增加一个接地连接点,终端和起始端均应接地。 由事件1可知,金属梯架全长50m,故应至少设置3个接地保护导体的连接点。分别设置在起始端、 中间端、终点端。 3.事件1的图25-1中存在的质量问题整改如下: (1)母线槽及给水管跨越建筑物变形缝处时,应设置8补 偿装置。 7 1 (2)室内配电线路母线槽吊架直径不得小于8mm。9 4 (3)水平敷设的母线槽,距拐弯0.4~0.6m处应3 8设置支架;管道转弯处应增设支架加强。 信 (4)固定点位置不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。 微 (5)母线槽不宜平行安装在水管的正下方系。 联 (6)母线槽段与段的连接口不应设置在穿越墙体处,并应采取防火封堵措施。 题 (7)管道穿越墙体应设置套管。穿押墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光 准 滑。 精 ( ( 正 正 4 正 ( 正 ( 知 【 . 2 4 确 确 监 确 3 确 1 识 母 ) ) ) ) 做 做 理 做 做 点 线 N 柜 P P 法 法 工 法 E 法 E 槽 线 门 线 线 : 程 : : : 施 汇 没 汇 汇 P 装 同 师 同 工 流 E 有 流 流 有 一 要 一 】 排 线 接 排 排 电 端 求 端 上 汇 地 与 中 器 子 照 子 流 N 不 箱 3 P 的 上 明 上 排 、 E 符 体 4 柜 接 配 导 ( 合 N 绝 端 门 线 电 线 4 端 要 缘 线 子 应 不 箱 接 子 求 连 铰 上 以 应 整 线 板 ; 接 接 接 截 铰 改 不 ) 不 不 有 面 接 的 应 必 符 符 积 。 原 多 3 须 合 合 个 不 因 于 与 要 要 接 小 和 2 箱 求 求 地 于 正 根 体 ; : 线 确 。 安 4 不 m 的 装 m 符 2 做 裸 板 合 法 铜 做 要 如 软 电 求 下 线 气 ; : 与 连 金 接 属 。 柜 体可靠连接。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 一 唯 【母线槽安装】 ①母线槽不宜平行安装在水管的正下方。如果母线槽与水管有交叉穿越时,宜从水管上方穿越, 如果从水管下方穿越时,应在母线槽与水管之间设置防水挡板。 ②母线槽跨越建筑物变形缝时,应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度超过80m 时,每50~60m 宜设置伸缩节。 ③母线槽的连接处不应设置在穿越楼板或墙体处,垂直穿越楼板处应设置弹簧支架。 ④母线槽的金属外壳间应连接可靠,母线槽全长与接地保护导体连接不应少于2处;分支母线槽 的金属外壳末端应与接地保护导体连接。 扫码关注更多内容 第 2 页 共 5 页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 ⑤母线槽连接后不应受到额外应力;母线的连接紧固应用力矩扳手,搭接螺栓紧固力矩应符合产 品技术文件要求或规范标准要求。母线槽连接后的接触电阻值应小于0.1Ω。 绝缘电阻≥2MΩ(不应小于) 灯具 灯具内部接线应为铜芯绝缘导线, (现场抽样检测) 导线截面应与灯具功率相匹配,且不应小于0.5mm² 电动机试运行前 500V兆欧表测绕组绝缘电阻,380V异步电动机≥0.5MΩ 的检查 温度传感器 镍温度传感器接线电阻<3Ω;铂温度传感器接线电阻<1Ω。 机房的接地装置的接地电阻值≤4Ω 曳引式电梯 动力和电气安全装置的导体之间和导体对地之间的绝缘电阻≥0.5MΩ 8 动力和电气安全装置7电路的绝缘电阻≥0.5MΩ 自动扶梯 1 9 其他电路(控制、照明4、信号等)的绝缘电阻≥0.25MΩ 8 3 直埋电缆 用铠装电缆,金属外皮两信端要可靠接地,接地电阻≤10Ω(不得大于) 微 仪表线路 电缆电线敷设前,应进行外观检查和导通检查,测其绝缘电阻值≥5MΩ 系 【案例二十六】背景资料 联 A施工单位承接某段110kV 输电线路施题工,施工所在地雷电特别强烈,目前已完成线路测量、基 押 础施工、杆塔组立等内容。 准 施工单位在跨越某段河流的架空精线路施工示意图(见图26-1),在导线架线后,监理工程师发现 有问 题 , 经 返 工 后 , 检 验 合 格 。 8 【问题】 1 7 9 1.杆塔组立之后,还有哪些主要工序? 4 8 3 2.写出图26-1中A的名称及作用。本工程应如信此设置是否合理?说明理由。 微 3.写出图26-1中B的名 称及作用。 系 4.写出图26-1中不符合规 范之处并说明联理由。 5.接续管液压握着强度有哪些 要求? 一 唯 【答案及采分点】 1.杆塔组立之后,还有的主要工序:放线、架线;导线连接;线路试验;竣工验收检查。 2.(1)图26-1中A的名称:接闪线(架空地线或避雷线) 其作用:防止雷电直接击中输电线路,从而保护线路免受雷击损害。 (2)本工程应如此设置合理。 理由:按规范,110KV架空线路,在雷电特别强烈地区采用双接闪线。 3.图26-1中B的名称:绝缘子串 其作用:支撑导线并确保其与杆塔及大地之间保持可靠的电气绝缘,同时承受线路运行中的多重 机械荷载。 4.图26-1中不符合规范之处及其理由: (1)跨越河流的档距有一个接续管不符合规范要求。 扫码关注更多内容 第 3 页 共 5 页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 理由:按规范,每个导线在跨越河流时不得有接头。 (2)一个档距内有3个补修管不符合规范要求。 理由:按规范,110~750kV架空输电线路,在一个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接 续管和两个补修管。 5.液压握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%。 知识点 【导线连接】 ①架线施工前应由具有资质的检测单位对试件进行连接后的握着强度试验。 ②握着强度试验的试件不得少于3组。 ③试件握着强度试验结果应符合要求。 架空地线的连接强度应与导线相对应。 7 8 1 液压握着强度不得小于导线设计使用拉断力的 95%4 9; 8 螺栓式耐张线夹的握着强度不得小于导线设计信使3用拉断力的 90%; 钳压管直线连接的握着强度不得小于导线设微计使用拉断力的 95%。 系 ④66kV 及以下架空输电线路,在一个档联距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和三个 题 补修管,当张力放线时不应超过两个补修管; 押 110~750kV 架空输电线路,在一准个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和两个补 精 修管。 5 2 1 0 2 1 0 0 0 k k ~ V V 【 3 及 3 不 0 以 k 同 V 上 电 压 等 级 输 应 ① ② ① ② 接 电 全 应 杆 全 在 地 线 线 全 塔 线 少 路 装 线 上 装 雷 的 设 装 接 设 区 接 双 设 闪 接 或 闪 接 双 线 闪 雷 线 对 线 闪 接 电 设 导 , 线 闪 活 置 在 线 线 , 动 】 的 雷 且 轻 保 电 输 微 护 特 电 的 角 别 线 地 为 强 路 区 愈 烈 , 20 高 地 可 ° , 区 不 ~ 保 采 沿 30 护 用 线 ° 角 双 架 愈 接 设 小 闪 接 线 闪 。 线 ,但杆塔仍应逐基础 8 7 1 9 4 8 3 信 微 【案例二十七】背景资料 系 A 公司承包一个 20MW 光伏 发电、变电和联输电工程项目。该项目工期为 180d,位于北方某草原, 光伏板金属支架采用工厂制作现场 安装,每 一 个光伏发电回路(660VDC,5kW)用二芯电缆接至直流汇 唯 流箱,由逆变器转换成0.4kV三相交流 电 ,通过变电站升至35kV,用架空线路与电网连接。A公司项 目部进场后,认真开展项目开工前的各项准备工作,项目经理组织编制了机电安装工程施工组织总设 计,技术人员编制了主要施工方案,方案中的绿色施工管理的重点是草原土壤保护。 施工前,施工方案编制人员向作业人员进行了安全技术交底,光伏场区集电线路设计为 35kV 直 埋电缆,根据施工方案要求,采用机械开挖电缆沟,由于沟底有少量碎石,施工人员在沟底铺设一层 细沙,完成直埋电缆工程的相关工作。 A 公司项目部拟订的施工程序如下:支架基础、接地施工→支架及光伏板安装→电缆敷设→光伏 板电缆接线→汇流箱安装、电缆接线→逆变器安装、电缆接线→系统试验调整→系统送电验收。但 A 公司总工程师认为不妥,有重大的触电安全隐患,要求项目部整改。 在电缆敷设后的检查中,发现两种明敷电缆在桥架内,都有中间接头,并列电缆的中间接头位置 相同。监理工程师要求整改,整改后通过了质量验收。 扫码关注更多内容 第 4 页 共 5 页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 【问题】 1.写出本工程绿色施工中的土壤保护要点。 2.沟底铺设一层细沙后,直埋电缆工程的相关工作还有哪些? 3.为什么说该施工安排容易造成触电事故? 4.指出电缆中间接头位置有哪些错误,如何整改? 【答案及采分点】 1.本工程绿色施工中的土壤保护要点有: (1)因施工造成的裸土应及时覆盖; (2)对草原地面的污染应及时清理; (3)竣工后应恢复施工活动破坏的草原植被。 2.沟底铺设一层细沙后,直埋电缆工程的相关工作还有8 : 7 1 (1)电缆敷设及接头保护; 9 4 (2)上面要铺100mm厚的软土或细沙; 3 8 信 (3)盖上混凝土保护板,覆盖宽度应超过电缆两侧以外各50mm,或用砖代替混凝土保护板; 微 (4)回填夯实; 系 联 (5)电缆标桩埋设。 题 3.该施工安排容易造成触电事故原因押:因为光伏板为电源侧,连接后电缆为带电状态(660VDC), 准 在后续的电缆施工和接线中容易造成触电事故。 精 行 固 清 定 ⑤ ③ ④ ① ② 4 整 理 。 知 【 . 施 防 对 并 保 污 改 。 识 土 工 腐 于 列 护 水 措 点 壤 后 地 保 有 电 处 施 保 应 缆 表 温 毒 理 : 护 并 恢 用 有 的 环 设 措 列 复 境 油 害 中 施 施 敷 施 , 漆 废 间 等 】 设 工 、 弃 接 防 不 绝 电 活 止 物 头 发 缘 缆 应 动 土 位 生 脂 , 破 回 置 壤 堵 有 和 坏 侵 收 相 塞 中 易 的 后 同 蚀 、 间 产 植 、 交 是 渗 接 生 被 有 错 流 漏 头 粉 。 失 资 误 、 时 尘 的 。 溢 质 应 的 。 因 出 的 将 材 单 施 等 接 料 工 位 现 头 等 造 象 处 位 应 理 成 。 置 妥 的 , 错 善 裸 不 开 保 能 土 , 管 应 作 明 , 为 及 对 敷 时 建 现 电 筑 覆 场 缆 盖 垃 地 的 圾 。 面 中 外 造 间 运 成 接 。 污 头 染 应 时 用 应 托 及 板 时 托 进 置 【直埋电缆】 ①铠 装电缆的金属层要可靠接地,接地电阻不得大于10Ω。 ②直埋 电缆的埋深应不小于0.7m,穿越农田时应不小于1m。 ③电缆敷设后,上面要铺100mm厚的软土或细沙,再盖上混凝土保护板,覆盖宽度应超过电缆两 侧以外各50mm,或用砖代替混凝土保护板。 8 7 1 ④直埋电缆在直线 段每隔 50~100m 处、电缆接头处9、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的 4 方位标志或标桩。 3 8 信 ⑤电缆中间接头盒外面 要有铸铁或混凝土保护盒。接头下面应垫以混凝土基础板,长度要伸出接 微 头保护盒两端600~700mm。 系 联 ⑥电缆互相交叉,与非热力管和管道交叉,穿越公路时,都要穿在保护管中,保护管长度超出交 一 叉点1m,交叉净距不应小于250mm,保护唯管内径不应小于电缆外径的1.5倍。 【排管电缆敷设要求】 ①敷设电力电缆的排管孔径应不小于100mm,控制电缆孔径应不小于75mm。 ②埋入地下排管顶部至地面的距离,人行道上应不小于500mm;一般地区应不小于700mm。 ③在直线距离超过100m、排管转弯和分支处都要设置排管电缆井; ④排管通向井坑应有不小于0.1%的坡度,以便管内的水流入井坑内。 【并联电缆敷设要求】 (1)并联使用的电力电缆,其额定电压、型号、规格和长度应相同。并列敷设的电缆,其接头 位置宜相互错开。 (2)电缆明敷接头,应用托板托置固定; (3)电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。 扫码关注更多内容 第 5 页 共 5 页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178