文档内容
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
4.3 电气装置安装技术
4.3.2 电动机设备安装技术
1、电动机安装前的检查
2)抽芯检查
在电动机检查过程中,应做抽芯检查的有:
(1)电动机出厂期限超过制造厂保证期限;或出厂日期已超过1年。
(2)经外观检查或电气试验,质量可疑时。
3)电动机的干燥
(1)电动机绝缘电阻不能满足下列要求时,必须进行干燥。
①1kV及以下电动机使用500~1000V摇表,绝缘电阻值不应低于1MΩ/kV。
②1kV以上电动机使用2500V摇表,定子绕组绝缘电阻值不应低于1MΩ/kV, 转子绕组绝缘电阻值不应低于
0.5MΩ/kV, 并做吸收比(R60/R15)试验,吸收比不小于1.3。
(2)干燥方法
①外部加热干燥法②电流加热干燥法
(3)电动机干燥时注意事项:
①在干燥前应根据电动机受潮情况制定烘干方法及有关技术措施。
②烘干温度缓慢上升,一般每小时的温升控制在5~8℃。
③干燥中要严格控制温度,在规定范围内,干燥最高允许温度应按绝缘材料的等级来确定,一般铁芯和绕组的
最高温度应控制在70~80℃。
④干燥时不允许用水银温度计测量温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶。
⑤定时测定并记录绕组的绝缘电阻、绕组温度、干燥电源的电压和电流、环境温度。测定时一定要断开电源,
以免发生危险。
⑥当电动机绝缘电阻达到规范要求,在同一温度下经5h稳定不变后认定干燥完毕。
2、电动机安装
(1)安装时应在电动机与基础之间衬垫一层硬塑胶等防振物。
(2)地脚螺栓上均要套用弹簧垫圈,拧紧螺母时要按对角交错次序拧紧。
(3)应调整电动机的水平度,一般用水平仪进行测量。
(4)电动机垫片一般不超过3块,垫片与基础面接触应严密,电动机底座安装完毕后进行二次灌浆。
(5)电动机必须有明显可靠的接地。
3、电动机接线
1)电动机接线方式
电动机三相定子绕组按电源电压和电动机额定电压的不同,可接成星形(Y)或三角形(△)两种形式。
2)危险环境下电动机接线要求[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(1)爆炸危险环境内电缆引入防爆电动机,可采用柔性钢导管,其与防爆电动机接线盒之间,应按防爆要求加
以配合。
(2)电缆引入装置或设备进线口的密封应符合要求。
补充:电动机的接线。
一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接,
D1~D3接电源;
为△形接法时,D6与D1连接,D4与D2连接,D5与D3连接,然后D1~D3接电源。
4、电动机试运行
1)试运行前的检查
①应用500V兆欧表测量电动机绕组的绝缘电阻。对于380V的异步电动机应不低于0.5MΩ。
②检查电动机安装是否牢固,地脚螺栓是否全部拧紧。
③电动机的保护接地线必须连接可靠,接地线(铜芯)的截面积不小于4m㎡,有防松弹簧垫圈。
④检查电动机与传动机械的联轴器是否安装良好。
⑤检查电动机电源开关、启动设备、控制装置是否合适。熔丝选择是否合格。热继电器调整是否适当。短路脱
扣器和热脱扣器整定是否正确。
⑥通电检查电动机的转向是否正确。不正确时,在电源侧或电动机接线盒侧任意对调两根电源线即可。
⑦对于绕线型电动机还应检查滑环和电刷。
2)试运行中的检查
①电动机的旋转方向应符合要求,无杂声;振动(双振幅值)不应大于标准规定值。
②绕线型电动机的换向器、滑环及电刷的工作情况正常;
③电动机第一次启动一般在空载情况下进行,空载试运行时间宜为2h,机身和轴承的温升、电压和电流等应符
合工艺装置的空载状态运行要求,并应记录电流、电压、温度、运行时间等有关数据。
④空载状态下可启动次数及间隔时间应符合产品技术文件的要求。无要求时,连续启动2次的时间间隔不应小
于5min,并应在电动机冷却至常温下进行再次启动。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
4.3.3 输配电线路施工技术
1、架空线路施工技术
架空线路施工的一般程序:
线路测量→基础施工→杆塔组立→放线、架线→导线连接→线路试验→竣工验收检查。
3)杆塔施工
(1)混凝土电杆
①预应力混凝土电杆及构件不得有纵向、横向裂缝;普通钢筋混凝土电杆及细长构件不得有纵向裂缝,横向裂
缝宽度不应超过0.05mm。
②杆塔拉线应对称调整并收紧,防止过紧或受力不均而使杆塔产生倾斜或局部弯曲。
③横担安装应平正;绝缘子安装应牢固。绝缘子在安装前应逐个进行绝缘电阻测定。
④整体立杆,杆立好、两侧拉线固定好后,应立即用经纬仪从正面和侧面同时进行找正,安装卡盘和进行回填
土。
5)导线连接
(1)不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或架空地线严禁在一个耐张段内连接。
(2)导线或架空地线应使用合格的电力金具配套接续管及耐张线夹进行连接。
(3)架线施工前应由具有资质的检测单位对试件进行连接后的握着强度试验。
(4)握着强度试验的试件不得少于3组。导线采用螺栓式耐张线夹及钳压管连接时,其试件应分别制作。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(5)试件握着强度试验结果应符合要求。
液压握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%;
螺栓式耐张线夹的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的90%;
钳压管直线连接的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%。
架空地线的连接强度应与导线相对应。
(6)切割导线外层铝股时严禁伤及钢芯。
(7)66kV及以下架空输电线路,在一个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和三个补修管,当张
力放线时不应超过两个补修管;
110〜750kV架空输电线路,在一个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和两个补修管。
6)线路试验
(1)测量绝缘子和线路的绝缘电阻。
①悬式绝缘子和支柱绝缘子的绝缘电阻测量
每片悬式绝缘子的绝缘电阻值,不应低于300MΩ;
35kV及以下的支柱绝缘子的绝缘电阻值,不应低于500MΩ;
采用2500V兆欧表测量绝缘子的绝缘电阻值,可按同批产品数量的10%抽查;
棒式绝缘子不进行此项试验。
②悬式绝缘子和支柱绝缘子的交流耐压试验
35kV及以下的支柱绝缘子,可在母线安装完毕后一起进行试验,试验电压应符合高压电气设备绝缘的工频耐压
试验电压标准的规定;
35kV多元件支柱绝缘子的交流耐压试验值应符合规定,测量并记录线路绝缘电阻值。
(2)测量35kV以上线路的工频参数可根据继电保护、过电压等专业的要求进行。
(3)检查线路各相两侧的相位应一致。
(4)冲击合闸试验。
在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验,应进行3次。
(5)测量杆塔的接地电阻值,应符合设计的规定。
(6)导线接头测试
①电压降法:导线接头两端的电压降,不超过同样长度导线的电压降的1.2倍。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
②温度法:红外线测温仪,可距被测点一定距离外进行测温,通过导线接头温度的测量,来检验接头的连接质
量。
2、电缆线路施工技术
1)电缆保护管施工要求
在电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板及墙壁处,从地面引至电杆、设备、墙外表面或行人容易接近处,距地面
高度2m以下的一段,其他可能受到机械损伤的地方,应有一定机械强度的保护管或加装保护罩。
(1)电缆金属保护管施工要求
①电缆金属保护管管口应无毛刺和尖锐棱角。金属管不应直接对焊,应采用螺纹接头连接或套管密封焊接。
②金属管弯制后,弯扁程度不宜大于管子外径的10%。
③电缆保护管的内径一般应不小于电缆外径的1.5倍。
④电缆管明敷时,当设计无要求时,金属管支点间距不宜大于3m。
⑤电缆管与桥架连接时,宜由桥架侧壁引出,连接部位宜采用管接头固定。
(2)电缆排管施工要求
①电缆排管可用钢管、塑料管、陶瓷管、石棉水泥管或混凝土管,但管内必须光滑;按需要的孔数将管子排成
一定形式,管子接头要错开,并用混凝土浇成一个整体, 一般分为2、4、6、8、10、12、14、16孔等形式;
敷设电力电缆的排管孔径应不小于100mm,
控制电缆孔径应不小于75mm。
②埋入地下的排管顶部至地面的距离,人行道上应不小于500mm; 一般地区应不小于700mm;在直线距离超过
100m、排管转弯和分支处都要设置排管电缆井;排管通向井坑应有不小于0.1%的坡度,以便管内的水流入井坑
内。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
2)电缆支架施工要求
(1)水平安装的电缆支架,各支架的同层横档应在同一水平面上,偏差不应大于5mm。
(2)电缆沟内或建筑物上安装的电缆支架,应有与电缆沟或建筑物相同的坡度。
(3)电缆桥架在每个支吊架上的固定应牢固,连接板的螺栓应紧固,螺母应位于电缆桥架的外侧。
(4)金属电缆支架、桥架及竖井全长均必须可靠接地。
3)电缆敷设前检查
(4)电缆封端应严密,并根据要求做绝缘试验。
6kV以上的电缆,应做交流耐压和直流泄漏性试验;
1kV以下的电缆用兆欧表测试绝缘电阻,并做好记录。
4)电缆敷设
(1)支架上敷设电缆的要求
①宜按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通信电缆“由上而下”的顺序排列。
②35kV及以下的相邻电压级电力电缆可排列于同一层支架;1kV及以下电力电缆在采取防火分隔和有效抗干扰
措施后,也可与强电控制、信号电缆配置在同一层支架上。
③工作与备用电缆应配置在不同层或不同侧的支架上,并应实行防火分隔。
(2)直埋电缆敷设要求
①铠装电缆的金属层要可靠接地,接地电阻不得大于10Ω。
②直埋电缆的埋深应不小于0.7m,穿越农田时应不小于1m。在引入建筑物、与地下建筑交叉及绕过地下建筑物
处,可浅埋,但应采取保护措施。
③电缆敷设后,上面要铺100mm厚的软土或细沙,再盖上混凝土保护板,覆盖宽度应超过电缆两侧以外各
50mm,或用砖代替混凝土保护板。
④直埋电缆在直线段每隔50~100m处,电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标志或标
桩。
⑤电缆中间接头盒外面要有铸铁或混凝土保护盒。接头下面应垫以混凝土基础板,长度要伸出接头保护盒两端
600~700mm。
⑥电缆引入建筑物、隧道时,要穿在管中,并将管口堵塞,防止渗水。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
⑦电缆相互交叉,与非热力管和管道交叉,穿越公路时,都要穿在保护管中。保护管长度超出交叉点1m ,交叉
净距不应小于250mm,保护管内径不应小于电缆外径的1.5倍。
(3)电缆施放
①人工施放时必须每隔1.5〜2m放置滑轮一个,电缆端头从线盘上取下放在滑轮上,再用绳子扣住向前拖拽,
不得把电缆放在地上拖拉。
②用机械敷设电缆时,应缓慢前进,一般速度不超过15m/min, 牵引头必须加装钢丝套。长度在300m以内的大
截面电缆,可直接绑住电缆芯牵引。敷设时不得损坏保护层。
③用机械敷设电缆时的最大牵引强度应符合相关规定。
④交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。
(补充:电缆加电后会产生磁场,磁场会对钢管内的电线产生感应电压,造成电磁干扰,给其他电器设备带来
安全隐患。同时,电缆会在使用过程中产生热量,如果电缆单独穿入钢管内,热量不容易散发,容易引发电线
故障和火灾。)
(4)电缆附件安装
①电缆终端与接头制作前应核对电缆相序。
②电缆线芯连接金具其内径应与电缆线芯匹配,间隙不应过大,截面宜为线芯截面的1.2~1.5倍。
③在室内、隧道内等有防火要求的场所以及充油电缆施工现场进行电缆终端与接头制作,应备有足够的消防器
材。
(5)标志牌的装设
①在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内等地方,电缆上应装设标志牌。
②标志牌上应注明线路编号,应写明电缆型号、规格及起讫地点。并联使用的电缆应有顺序号。标志牌规格宜
统一,标志牌应能防腐,挂装应牢固。
5)电缆的防火阻燃措施
(1)建筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位,电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处,工作井中电缆管
孔处等,均应进行防火封堵。
(2)电缆沟、桥架主通道的分支处,多段配电装置的电缆沟分段处,长距离电缆沟、架空桥架的100m处,电
缆沟、桥架至配电装置的入口处,宜设置防火墙或阻火段。
(3)防火墙两侧长度不小于2m内的电缆应涂刷防火涂料或缠绕防火包带。
(4)与电力电缆同通道敷设的控制电缆、非阻燃通信光缆,应采取穿入阻燃管或耐火电缆槽盒,或采取在电力
电缆和控制电缆之间设置防火板材。
(5)在电缆竖井中,宜按每隔7m或在建(构)筑物楼层设置防火封堵。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
6)电缆线路绝缘电阻测量和耐压试验
(1)绝缘电阻的测量
①1kV及以上的电缆可用2500V的兆欧表测量其绝缘电阻。不同电压等级电缆的最低绝缘电阻值应符合规定。
②电缆线路绝缘电阻测量前,用导线将电缆对地短路放电。当接地线路较长或绝缘性能良好时,放电时间不得
少于1min。测量完毕或需要再测量时,应将电缆再次接地放电。
③ 每次测量都需记录环境温度、湿度、绝缘电阻表电压等级及其他可能影响测量结果的因素,对测量结果进行
分析、比较,正确判断电缆绝缘性能的优劣。
(2)耐压试验
①用直流电压进行试验,试验电压标准应符合要求。
②在进行直流耐压试验的同时,用接在高压侧的微安表测量泄漏电流。三相泄漏电流最大不对称系数一般不大
于2。对于10kV及以上的电缆,若泄漏电流小于20μA, 其三相泄漏电流最大不对称系数不作规定。
4.3.4 防雷与接地装置施工技术
1、防雷装置
1)输电线路的防雷装置
(1)架设接闪线。使雷直接击在接闪线上,保护输电导线不受雷击。
(2)增加绝缘子串的片数加强绝缘。当雷落在线路上,绝缘子串不会有闪络。
(3)降低杆塔的接地电阻。可快速将雷电流引泄入地下,不使杆塔电压升太高,避免绝缘子被反击而闪络。
(4)装设管型接闪器或放电间隙。以限制雷击形成过电压。
(5)装设自动重合闸。预防雷击造成的外绝缘闪络使断路器跳闸后的停电现象。
(6)采用消弧圈接地方式。使单相雷击的接地故障电流能被消弧圈所熄弧, 从而故障被自动消除。
(7)不同电压等级输电线路,接闪线的设置:
电压等级 防雷方式
500kV及以 全线装设双接闪线,且输电线路愈高,保护角愈小。
上
220〜330kV 全线装设双接闪线,一般杆塔上避雷线对导线的保护角为20〜30°。
110kV ①沿全线装设接闪线
②在雷电特别强烈地区采用双接闪线
③在少雷区或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不沿线架设接闪线,但杆塔仍应随基础接
地。
2)发电厂和变电站的防雷装置
(1)采用接闪针和接闪线预防直击雷。
(2)利用接闪器来限制入侵雷电波的过电压幅值。变电站通常采用阀型接闪器,发电厂采用金属氧化物接闪
器。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(3)在靠近变电站的进线,必须架设1~2km的接闪线保护,用于限制流经接闪器的雷电流和限制入侵波的陡
度。
3)工业建筑物和构筑物防雷措施
(1)装设独立的接闪针或接闪线,保护建筑物和构筑物及突出屋面的物体。
(2)有爆炸危险气体、蒸汽或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等,管顶上或其附近的接闪针针尖应高出管顶3m
以上。
(3)装设均压环,可利用电气设备的接地干线,与建筑物和构筑物内的金属结构和金属设备相连。
2、接地装置安装要求
1)接地极安装
(1)金属接地极的安装
①金属接地极采用镀锌角钢、镀锌钢管、铜棒和铜排等金属材料。
②接地极分垂直接地极和水平接地极两种。制作安装时应符合设计的要求。
③挖接地线沟时应根据设计要求进行。沟的中心线与建筑物的基础或构筑物的基础距离不小于2m, 独立避雷
针的接地装置与重复接地之间距离不小于3m。
(2)接地模块的安装
②通常接地模块顶面埋深不应小于0.6m。
接地模块间距不应小于模块长度的3〜5倍。
2)接地线安装
(1)室外接地线安装
①室外接地干线与支线一般安装在沟内。安装前应按设计规定的位置先挖沟,沟的深度不得小于0.6m,宽度不
得小于0.5m,然后将接地线埋入。
②接地干线与接地极的连接、接地支线与接地干线的连接应采用焊接。接地干线与支线末端应露出地面0.5m以
上。
3)爆炸和火灾危险环境接地安装
(1)在有爆炸性气体环境1区内的所有电气设备以及2区内除照明灯具外的其他电气设备,应采用专门的接地
线。
(2)接地干线应在爆炸危险区域内不同的方向不少于两处与接地体连接。
(3)电气设备的接地装置与独立的避雷针的接地装置应分开设置;与建筑物上的避雷针接地装置可合并设置。
(4)有爆炸性粉尘环境内电气设备的金属外壳应可靠接地。
①爆炸性粉尘环境10区内的所有电气设备,应有专门的接地线。
②爆炸性粉尘11区内的所有电气设备,可利用有可靠电气连接的金属管线或金属构件作为接地线(PE线),但
不得利用输送爆炸危险物质的管道。
(5)为了提高接地的可靠性,接地干线宜在爆炸危险区域不同方向且不少于两处与接地体相连接。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
3、防静电施工
(1)防静电的接地装置可与防感应雷和电气设备的接地装置共同设置。只做防静电的接地装置,每一处接地体
的接地电阻应符合设计规定。
(2)设备、机组、贮罐、管道等的防静电接地线,应单独与接地体或接地干线相连,除并列管道外不得互相串
联接地。
(3)防静电的接地线应与设备、机组、储罐等固定接地端子或螺栓连接,连接螺栓不应小于M10,并有防松装
置和涂以电力复合脂。
(4)容量为50m3及以上的储罐,其接地点不应少于两处,且接地点的间距不应大于30m,并应在罐体底部周围
对称与接地体相连,接地体应连接成环形的闭合回路。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播][注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播][注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播][注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播][注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播][注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]