第5讲-1.4-1.5建筑结构设计及装配式建筑设计基本要求
1.4建筑结构设计构造基本要求
【分值分析】
章节 建筑结构设计构造基本要求
年份 单选 多选 案例 总计
2024 1分 2分 - 3分
2023 - 4分 - 4分
【章节框架】
【考点】混凝土结构设计构造基本要求☆☆
考频:2023年多
1.混凝土结构体系 7 8
1
9
(1)混凝土结构体系应满足工8 4程的承载能力、刚度和延性性能要求。
3
信
(2)混凝土结构体系设计微应符合下列规定:
系
①不应采用混凝土结构联构件与砌体结构构件混合承重的结构体系。
题
②房屋建筑结构应采押用双向抗侧力结构体系。
准
③抗震设防烈度为精9度的高层建筑,不应采用带转换层结构、带加强层的结构、错层结构和连
体结构
8
7
1
9
4
8
2.混凝土结构构造 信 3
微
(1)混凝土结构构件之间、非结构构件与结构构件之间的连接应系符合下列规定:
联
①应满足被连接构件之间的受力及变形性能要求。 一
唯
②非结构构件与结构构件的连接应适应主体结构变形需求。
③连接不应先于被连接构件破坏。
(2)混凝土结构构件的最小截面尺寸应满足结构承载力极限状态、正常使用极限状态的计算要
求,并应满足结构耐久性、防水、防火、配筋构造及混凝土浇筑施工要求,且尚应符合下列规定:
构件截面尺寸规定
框架梁 截面宽度 ≥200mm
矩形框架柱边长 ≥300mm
框架柱
圆柱直径 ≥350mm
高层剪力墙截面厚度 ≥160mm
剪力墙
多层剪力墙截面厚度 ≥140mm
实心楼板的厚度 ≥80mm
实心屋面板的厚度 ≥100mm
楼板与
空心楼板顶板、底板厚度
屋面板
预制钢筋混凝土实心叠合楼板的预制底板及后浇混 ≥50mm
凝土厚度
扫码关注更多
第 1 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
3.结构混凝土
(1)结构混凝土强度等级的选用应满足工程结构的承载力、刚度及耐久性需求。对设计工作年
限为 50年的混凝土结构,结构混凝土的强度等级尚应符合下列规定。对设计工作年限大于50年的
混凝土结构,结构混凝土的最低强度等级应比下列表格中的规定提高:
混凝土构件 混凝土强度等级
素混凝土结构构件 C20
普通钢筋混凝土结构构件 C25
预应力混凝土楼板
钢-混凝土组合结构构件
承受重复荷载作用的钢筋混凝土结构构件 C30
抗震等级不低于二级的钢筋混凝土结构构件
采用500MPa及以上等级钢筋的钢筋混凝土结构构件
除板之外预应力构件 C40
口诀:在钢混组合结构的二层预应力楼板上,重复听伍佰(500MPa)的歌。
4.结构钢筋
(1)混凝土结构中普通钢筋、预应 力筋应采取可靠的锚固措施。
8
7
1
①受拉钢筋锚固长度不应小于2900mm。
4
8
3
②对受压钢筋,当充分利用信其抗压强度并需锚固时,其锚固长度不应小于受拉钢筋锚固长度的
微
70%。 系
联
题
(2)当施工中进行混凝土结构构件的钢筋、预应力筋代换时,应符合设计规定的构件承载能
押
准
力、正常使用、配筋构精造及耐久性能要求,并应取得设计变更文件。
【例题·多选】混凝 土结构构件之间、非结构构件与结构构件之间的连接应符合( )规定。
A.应满足被连接构件之 间的受力及变形性能要求
B.非结构构件与结构构件的连接应适应主体结构变形需求
C.连接应先于被连接构件破坏
D.连接不应先于被连接构件破坏
E.非结构构件与结构构件的连接应适应围护结构变形需求
【答案】ABD
【解析】混凝土结构构件之间、非结构构 件与结构构件之间的连接应符合下列规定:
①应满足被连接构件之间的受力及变形性能 要求。
1
7 8
9
②非结构构件与结构构件的连接应适应主体结 构变形需求。 8 4
信
3
③连接不应先于被连接构件破坏。 微
系
【例题·多选】混凝土结构构件应满足结构( )施工 要求。 联
一
A.防水 唯
B.防火
C.混凝土养护
D.耐久性
E.配筋构造
【答案】ABDE
【解析】混凝土结构构件的最小截面尺寸应满足结构承载力极限状态、正常使用极限状态的计
算要求,并应满足结构耐久性、防水、防火、配筋构造及混凝土浇筑施工要求。
【例题·多选】关于混凝土结构构件的最小截面的说法,正确的有( )。【2023】
A.矩形截面框架梁的截面宽度不应小于200mm
B.框架柱的边长不应小于300mm
C.圆形截面柱直径不应小于300mm
D.高层建筑剪力墙的截面厚度不应小于140mm
E.现浇钢筋混凝土实心楼板的厚度不应少于80mm
【答案】ABE
【解析】矩形截面框架梁的截面宽度不应小于200mm;矩形截面框架柱的边长不应小于300mm,
扫码关注更多
第 2 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
圆形截面柱的直径不应小于350mm;高层建筑剪力墙的截面厚度不应小于160mm,多层建筑剪力墙的
截面厚度不应小于140mm,现浇钢筋混凝土实心楼板的厚度不应少于80mm。
【考点】砌体结构设计构造基本要求☆☆
1.砌体结构构造
(1)填充墙的构造设计要求:
①填充墙宜选用轻质块体材料,其强度等级应符合规范规定;
②填充墙砌筑砂浆的强度等级不宜低于 M5(Mb5、Ms5);
③填充墙墙体墙厚不应小于90mm;
④用于填充墙的夹心复合砌块,其两肢块体之间应有拉结。
(2)填充墙砌体与梁、柱或混凝土墙体结合的界面处(包括内、外墙),宜在粉刷前设置钢丝
网片,网片宽度可取 400mm,并沿界面缝两侧各延伸200mm,或采取其他有效的防裂、盖缝措施。
(3)在砌体中留槽洞及埋设管道构造要求:
①不应在截面长边小于500mm 的承重墙体、独立柱内埋设管线;
②不宜在墙体中穿行暗线或预留、开凿沟槽;
③对受力较小或未灌孔的砌块砌体,允许在墙体的竖向孔洞中设置管线。
(4)圈梁构造要求:【2024】
8
①圈梁宜连续地设在同一水平面1上7,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部
9
4
增设相同截面的附加圈梁。附加圈3 8梁与圈梁的搭接长度不应小于其垂直间距的2倍,且不得小于
信
微
1m。
系
联
②纵、横墙交接处的圈题梁应可靠连接。
押
③圈梁宽度不应小于准190mm,高度不应小于120mm,配筋不应少于4φ12,箍筋间距不应大于
精
200mm。
【例题·多选】关于圈梁的构造要求,说 法正确的有( )。【2024】
A.圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成 封闭状
1
7 8
9
B.圈梁宽度不应小于190mm 8 4
信
3
C.纵、横墙交接处的圈梁应断开 微
系
D.配筋不应少于2φ12 联
一
E.箍筋间距不应大于200mm 唯
【答案】ABE
【解析】圈梁构造要求:
①圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部
增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其垂直间距的2倍,且不得小于
1m。
②纵、横墙交接处的圈梁应可靠连接。刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应与屋架、大梁等构件可
靠连接。
③圈梁宽度不应小于190mm,高度不应小于120mm,配筋不应少于4φ12,箍筋间距不应大于
200mm。
④圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算面积另行增配。
【考点】钢结构设计构造基本要求☆☆
考频:2024单
(1)建筑钢结构常用的结构体系:
①单层钢结构可采用框架、支撑结构。
②多高层钢结构可采用框架、支撑结构、框架-支撑、框架-剪力墙板、筒体结构、巨型结构
扫码关注更多
第 3 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
等。
(2)钢结构防腐蚀可选择以下防腐蚀方案:
①防腐蚀涂料;
②各种工艺形成的锌、铝等金属保护层;
③阴极保护措施;
④耐候钢。
(3)对处于严重腐蚀的使用环境且仅靠涂装难以有效保护的主要承重钢结构构件,宜采用耐候
钢或外包混凝土。【2024】
【例题·多选】对处于严重腐蚀的使用环境且仅靠涂装难以有效保护的主要承重钢结构构件,
宜采用( )措施。【2024】
A.阴极保护措施
B.耐候钢
C.防腐蚀涂料
D.各种工艺形成的锌、铝等金属保护层
【答案】B
【解析】对处于严重腐蚀的使用环境且仅靠涂装难以有效保护的主要承重钢结构构件,宜采用
8
耐候钢或外包混凝土。 7
1
9
4
【例题·单选】多高层钢结构8常用的结构体系不包括( )。
3
信
A.框架结构 微
系
B.剪力墙结构 联
题
C.框架-剪力墙板结构押
准
D.筒体结构 精
【答案】B
【解析】多高层钢结构 可采用框架、支撑结构、框架-支撑、框架-剪力墙板、筒体结构、巨型
结构等。
【总结】建筑结构设计构造基本要求
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【本节考情概括】
考点:混凝土结构设计构造基本要求☆☆(重要)
考点:砌体结构设计构造基本要求☆☆
考点:钢结构设计构造基本要求☆☆
1.5装配式建筑设计基本要求
【章节框架】
扫码关注更多
第 4 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【考点】装配式混凝土建筑设计基本要求☆☆
1.装配式混凝土建筑优点及装配方法
(1)装配式混凝土建筑具有提高质量、缩短工期、节约能源、减少消耗、清洁生产等许多优
点。
(2)构件的装配方法一般有现场后浇叠合层混凝土、钢筋锚固后浇混凝土连接等,钢筋连接可
采用套筒灌浆连接、机械连接、浆锚搭接连接、焊接连接、绑扎搭接连接等做法。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
2.基本设计规定 押
准
(1)高层装配整精体式结构应符合下列规定:
①宜设置地下室,地下室宜采用现浇混凝土;
②剪力墙结构底部加强部位的剪力墙宜采用现浇混凝土;
③框架结构首层柱宜采用现 浇混凝土,顶层宜采用现浇楼盖结构。
(2)预制构件节点及接缝处后 浇混凝土强度等级不应低于预制构件的混凝土强度等级;多层剪
力墙结构中墙板水平接缝用坐浆材料的 强度等级值应大于被连接构件的混凝土强度等级值。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3.剪力墙结构设计要求
(1)应沿两个方向布置剪力墙;
(2)预制剪力墙宜采用一字形,也可采用 L形、T形或U形;
(3)预制剪力墙底部接缝宜设置在楼面标高处,并应符合下列规定:
①接缝高度宜为20mm;
②接缝宜采用灌浆料填实;
③接缝处后浇混凝土上表面应设置粗糙面。
(4)上下层预制剪力墙的竖向钢筋,当采用套筒灌浆连接和浆锚搭接连接时,一级抗震等级剪
力墙以及二、三级抗震等级底部加强部位,剪力墙的边缘构件竖向钢筋宜采用套筒灌浆连接。
【例题·多选】关于装配式混凝士建筑设计构造要求下列说法错误的是( )。
A.装配式结构预制构件的连接部位设置在结构受力较大的的地方
B.一级抗震等级剪力墙的边缘构件竖向钢筋宜采用搭接连接
C.预制构件节点及接缝处后浇混凝土强度等级不应低于预制构件的混凝土强度等级
D.预制剪力墙宜采用一字形,也可采用 L 形、T 形或 U 形
E.剪力墙洞口两侧墙肢宽度不应小于 250m
扫码关注更多
第 5 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【答案】ABE
【解析】装配式结构预制构件的连接部位设置在结构受力较小的地方;一级抗震等级剪力墙的
边缘构件竖向钢筋宜采用套筒灌浆连接;剪力墙洞口两侧墙肢宽度不应小于200mm。
【例题·单选】下列不属于装配式混凝土建筑的特点的是( )。
A.提高质量
B.节省工期
C.能耗较大
D.节约能源
【答案】C
【解析】装配式混凝土建筑是建筑工业化最重要的方式,它具有提高质量、缩短工期、节约能
源、减少消耗、清洁生产等许多优点。
【例题·多选】高层装配整体式结构中哪些宜采用现浇混凝土( )。
A.地下室
B.剪力墙结构底部加强部位的剪力墙
C.框架结构首层柱
D.顶层楼盖
E.标准层楼板 8
7
1
【答案】ABCD 4 9
8
3
【解析】高层装配整体式结信构应符合下列规定:
微
①宜设置地下室,地下室系宜采用现浇混凝土;
联
②剪力墙结构底部加强题部位的剪力墙宜采用现浇混凝土;
押
准
③框架结构首层柱宜采用现浇混凝土,顶层宜采用现浇楼盖结构。
精
【考点】装配式装饰 装修设计基本要求☆☆
1.集成设计与部品选型要求
(1)应按照设备管线与 结构分离的原则进行集成设计。
(2)集成设计宜选用通用化 部品进行多样化组合,满足个性化要求。
(3)集成设计宜优先确定功能复 杂、空间狭小、管线集中的建筑空间的部品选型和布置。
【本章框架梳理与考情分析】
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多
第 6 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178