文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务
核心考点速记 机电 主讲老师:石莉
- 8
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178课二程建、框监架理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
2二建计、监量理的、一规建、定一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.1
1.计量器具的使用管理要求 P251
(1)任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、证或
者超过检定周期以及经检定不合格的计量器具;
(2)检测器具的测量极限误差必须小于或等于被测对象所能允许
的测量极限误差,检测器具必须具有技术鉴定书或产品合格证书;
(3)计量器具应有明显的“合格”“禁用”“封存”等状态标识;
封存的计量器具重新启用时,必须经检定合格后,方可使用;
(4)使用计量器具前应检查其状态标识,若不在检定周期内、检
定标识不清或封存的,视为不合格的计量器具,不得使用。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
3二建计、监量理的、一规建、定一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.1
2.计量检定 P252
1)按检定的目的和性质分类
(1)首次检定:对未曾检定过的新的计量器具进行的第一次检定。
(2)后续检定:首次检定后的检定,强制性周期检定、修理后检
定、有效期内检定。
(3)使用中检定:控制计量器具使用状态的检定。
(4)周期检定:按规定的时间间隔和程序进行的后续检定。
(5)仲裁检定:以裁决为目的的计量检定测试活动。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
4二建计、监量理的、一规建、定一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.1
2)按检定的必要程序和依法管理的形式分类
(1)强制检定
强制检定由政府计量行政部门强制实行;由政府计量行政部门
指定所属的法定计量检定机构或授权的计量检定机构具体执行;检
定周期由执行强制检定的技术机构按照计量检定规程确定;强制检
定是固定检定关系,实行定点定期检定,使用单位没有选择余地。
(2)非强制检定
非强制检定由使用单位自行依法管理,政府计量行政部门只侧
重于对其依法管理的情况进行监督检查;非强制检定可由使用单位
自己执行;非强制检定的检定周期在检定规程允许的前提下,由使
用单位自己根据实际需要确定。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
5二建计、监量理的、一规建、定一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.1
3.计量器具的A、B、C分类 P254
1)A类计量器具
例如:一级平晶、水平仪检具、千分表检具、兆欧表、接地电
阻测量仪、回路电阻测试仪、数字绝缘电阻测试仪、采样器、气相
色谱仪、离子色谱仪、CO报警仪、氯气报警仪、气体监控仪、开关
机械检测仪、变比测试仪、压力检测仪、超声波探伤仪、超声波测
厚仪、超声波巡检仪;列入国家强制检定目录的工作计量器具。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
6二建计、监量理的、一规建、定一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.1
2)B类计量器具
例如:卡尺、塞尺、百分表、焊接检验尺、5m以上卷尺、千分
尺、千分表、水平仪、直角尺、塞尺、水准仪、经纬仪、测厚仪;
温度计、温度指示调节仪;压力表、测力计、转速表、砝码、硬度
计、万能材料试验机、天平;电压表、电流表、欧姆表、电功率表、
功率因数表;电桥、电阻箱、检流计、万用表、标准电信号发生器;
示波器、阻抗图示仪、电位差计、分光光度计等。
3)C类计量器具
例如:钢直尺、木尺、弯尺、样板、5m以下钢卷尺,非标准计
量器具,如垂直检测尺、游标塞尺、对角检测尺、内外角检测尺等。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
7二建计、监量理的、一规建、定一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.1
【2014】控制计量器具使用状态的检定是( )。
A. 后续检定
B. 周期检定
C. 使用中检定
D. 一次性检定
【答案】C
【解析】使用中检定:控制计量器具使用状态的检定。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
8二建计、监量理的、一规建、定一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.1
【2015】计量器具修理后的检定属于( )。
A. 使用中检定
B. 周期检定
C. 后续检定
D. 仲裁检定
【答案】C
【解析】后续检定:计量器具首次检定后的检定,包括强制性
周期检定、修理后的检定、有效期内的检定。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
9二建计、监量理的、一规建、定一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.1
【2020】下列计量器具中,应纳入企业最高计量标准器具管理
范围的是( )。
A. 温度计
B. 兆欧表
C. 压力表
D. 万用表
【答案】B
【解析】纳入企业最高计量标准器具管理范围的计量器具应是A
类计量器具;A、C、D选项中的计量器具均为B类计量器具。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
10二建计、监量理的、一规建、定一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.1
【2021】在施工中,不准使用的计量器具有( )。
A. 被认定为C类的计量器具
B. 无检定合格印的计量器具
C. 超过检定周期的计量器具
D. 经检定不合格的计量器具
E. 未做仲裁检定的计量器具
【答案】BCD
【解析】任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、
证或者超过检定周期以及经检定不合格的计量器具。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
11二建计、监量理的、一规建、定一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.1
【2022】下列计量检定,属于按检定的目的和性质分类的有
( )。
A. 强制检定
B. 首次检定
C. 周期检定
D. 仲裁检定
E. 后续检定
【答案】BCDE
【解析】A选项,计量检定按其检定的必要程序和我国依法管
理的形式分为强制检定和非强制检定。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
12二建建、监设理用、一电建、及一造施、二工造的、安规全、定消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.2
1.工程建设用电办理 P257
工程建设项目地处偏僻,虽用电申请已受理,但自电网引入的
线路施工和通电尚需一段时间,而工程又急需开工,则总承包单位
通常是用自备电源(如柴油发电机组)先行解决用电问题。此时,总承
包单位要告知供电部门并征得同意,同时妥善采取安全技术措施,
防止自备电源误入市政电网。
【2016】供电部门为何制止A公司自行解决用电问题?指出A公司使用
自备电源的正确做法。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
13二建建、监设理用、一电建、及一造施、二工造的、安规全、定消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.2
2.工程建设临时用电相关规定 P258
1)工程建设临时用电施工组织设计编制
(1)临时用电通常根据用电设备总容量的不同,编制安全用电技
术措施和电气防火措施,或临时用电施工组织设计;
(2)临时用电施工组织设计主要内容包括:工程概况、编制依据、
用电施工管理组织机构、配电装置安装、防雷接地安装、线路敷设
等施工内容的技术要求、安全用电及防火措施。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
14二建建、监设理用、一电建、及一造施、二工造的、安规全、定消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.2
2)工程建设临时用电检查
(1)临时用电工程安装完毕后,由安全部门组织检查验收,参加
人员有监理单位代表、主管临时用电安全的项目部领导、有关专业
技术人员、施工现场主管人员、临时用电施工组织设计编制人员、
电工班长及安全员,必要时请主管部门代表和建设单位代表参加;
(2)临时用电工程检查内容包括:架空线路、电缆线路、室内配
线、照明装置、配电室与自备电源、各种配电箱及开关箱、配电线
路、变压器、电气设备安装、电气设备调试、接地与防雷、电气防
护等;
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
15二建建、监设理用、一电建、及一造施、二工造的、安规全、定消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.2
(3)临时用电工程应定期检查,施工现场每月一次,基层公司每
季一次,基层公司检查时,应复测接地电阻值,对不安全因素,必
须及时处理,并履行复查验收手续;
(4)临时用电安全技术档案应由主管现场的电气技术人员建立与
管理,其中的电工维修记录可指定电工代管,并于临时用电工程拆
除后统一归档。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
16二建建、监设理用、一电建、及一造施、二工造的、安规全、定消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.2
3.工程建设用电计量规定 P258
(1)用电计量装置属于强制检定范畴,由省级计量行政主管部门
依法授权的检定机构进行检定合格,方为有效;
(2)计量装置的设计应征得当地供电部门认可,安装完毕后由供
电部门检查确认;
(3)高压用户的成套设备中装有自备电能表及附件时,经供电企
业检验合格、加封并移交供电企业维护管理的,可作为计费电能表;
【2018】检定合格的电能表为什么不能使用?
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
17二建建、监设理用、一电建、及一造施、二工造的、安规全、定消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.2
(4)对10kV及以下电压供电的用户,应配置专用的电能计量柜
(箱);对30kV及以上电压供电的用户,应有专用的电流互感器二次
线圈和专用的电压互感器二次连接线,并不得与保护、测量回路共
用;
(5)用电计量装置原则上应装在供电设施的产权分界处,当未安
装在产权分界处时,线路与变压器损耗的有功与无功电量均由产权
所有者负担。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
18二建建、监设理用、一电建、及一造施、二工造的、安规全、定消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.2
4.电力设施保护区 P260
1)架空电力线路保护区
架空电力线路保护区是指导线边线向外侧水平延伸并垂直于地
面所形成的两平行面内的区域,不同电压等级架空电力线路保护距
离见下表。
1~10kV 5m
35~110kV 10m
154~330kV 15m
500kV 20m
为防止导线因风力影响与建筑相碰而造成事故,应考虑风偏的
影响,例如:某施工项目部要在220kV电力线路区域进行施工作业,
经测算该线路最大风偏水平距离为0.5m,风偏后距建筑物安全距离
为15m,则导线边缘延伸的距离应为15.5m。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
19二建建、监设理用、一电建、及一造施、二工造的、安规全、定消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.2
2)电力电缆线路保护区
1 海里=1.85公里
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
20二建建、监设理用、一电建、及一造施、二工造的、安规全、定消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.2
5.电力设施保护区内施工应遵守的规定 P261
保护区内取土的规定:
①各电压等级杆塔周围禁止取土的范围是:35kV、110~
220kV、330~500kV的范围分别为4m、5m、8m;
②取土坡度不大于45°;
③取土时必须预留巡视、检修线路的人员、车辆通行的通道。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
21二建建、监设理用、一电建、及一造施、二工造的、安规全、定消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.2
【2012】35kV架空电力线路保护区范围的导线边缘向外侧
延伸的距离为( )。
A. 3m
B. 5m
C. 10m
D. 15m
【答案】C
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
22二建建、监设理用、一电建、及一造施、二工造的、安规全、定消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.2
【2020】110kV高压电力线路的水平安全距离为10m,当该
线路最大风偏水平距离为0.5m时,导线边缘向外侧延伸的水平安全距
离应为( )。
A. 9m
B. 9.5m
C. 10m
D. 10.5m
【答案】D
【解析】为防止导线因风力影响与建筑相碰而造成电力线路短
路,应考虑风偏的影响。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
23二建建、监设理用、一电建、及一造施、二工造的、安规全、定消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.2
【2015】按架空电力线路保护区内取土规定,220kV杆塔周
围禁止取土的范围是( )。
A. 5m
B. 6m
C. 7m
D. 8m
【答案】A
【解析】35kV、110~220kV、330~500kV等各电压等级的杆
塔周围禁止取土的范围分别是4m、5m、8m。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
24二建特、监种理设、一备建、的一造规、二定造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.3
1.特种设备的范围 P262
1)特种设备的种类
特种设备目录中特种设备的种类包括:锅炉、压力容器、压力
管道、压力管道元件、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、
场(厂)内专用机动车辆和安全附件共十类。
2)不适用于军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海上
设施和船舶以及矿山井下使用的特种设备、民用机场专用设备的安
全监察。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
25二建特、监种理设、一备建、的一造规、二定造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.3
2.特种设备种类 P263
(1)锅炉
其范围规定为设计正常水位容积≥30L且额定蒸汽压力
≥0.1MPa的承压蒸汽锅炉;出口水压≥0.1MPa且额定功率
≥0.1MW的承压热水锅炉;额定功率≥0.1MW的有机热载体锅炉。
(2)压力容器
其范围规定为最高工作压力≥0.1MPa的气体、液化气体和最高
工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积≥30L且内直径
≥150mm的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力
≥0.2MPa且压力与容积的乘积≥1.0MPa·L的气体、液化气体和标
准沸点等于或低于60℃液体的气瓶;氧舱。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
26二建特、监种理设、一备建、的一造规、二定造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.3
(3)压力管道
其范围规定为最高工作压力≥0.1MPa,介质为气体、液化气体、
蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等
于标准沸点的液体,且公称直径≥50mm的管道;公称直径小于
150mm且最高工作压力小于1.6MPa输送无毒、不可燃、无腐蚀
性气体的管道和设备本体所属管道除外。
(4)起重机械
其范围规定为额定起重量≥0.5t的升降机;额定起重量≥3t(或
额定起重力矩≥40t·m的塔式起重机),且提升高度≥2m的起重机。
(5)大型游乐设施
其范围规定为线速度≥2m/s,或运行高度≥2m的载人大型游
乐设施。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
27二建特、监种理设、一备建、的一造规、二定造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.3
【2022一建】监理工程师要求蒸汽发生器也应按照特种设备要求办理施
工告知是否正确?说明理由。
【2020-1二建】在起重机竣工资料报验时监理工程师的做法是否正确?
说明理由。
【2023-2二建】判断该压缩空气站中有哪些特种设备,并指出特种设
备的种类。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
28二建特、监种理设、一备建、的一造规、二定造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.3
2.特种设备生产单位许可 P266
1)压力管道设计、安装许可
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
29二建特、监种理设、一备建、的一造规、二定造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.3
2)固定式压力容器制造、安装、修理、改造许可
(1)固定式压力容器制造(含安装、修理、改造)
①大型高压容器(A1)、超高压容器(A6)的制造(含安装、修理、改造)许
可由国家市场监督管理总局负责;
②其他高压容器(A2)、球罐(A3)、非金属压力容器(A4)及中、低压容器
(D)制造(含安装、修理、改造)由国家市场监督管理总局授权省级市场监督管
理部门或由省级市场监督管理部门负责实施;
③大型高压容器是指内径≥2m的高压容器;
④专门从事超大型中低压非球形压力容器分片现场制造的单位,应取得
相应级别的压力容器制造许可(许可证书注明超大型中低压非球形压力容器现
场制造),持有A3级压力容器制造许可的制造单位可以从事超大型中低压非球
形压力容器的现场制造;
⑤覆盖关系:A1级覆盖A2、D级,A2级覆盖D级。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
30二建特、监种理设、一备建、的一造规、二定造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.3
(2)固定式压力容器安装级别
①固定式压力容器安装不单独许可,各类气瓶安装无需许可;
②压力容器制造单位可以设计、安装与其制造级别相同的压力
容器和与该级别压力容器相连的工艺管道(易燃易爆有毒介质除外,
且不受长度和直径的限制);任一级别安装资格的锅炉安装单位或压
力管道安装单位均可进行压力容器的安装;
③压力容器改造和重大修理由取得相应级别制造许可的单位进
行,不单独许可。
【2023-2二建】E公司是否具备安装资格?说明理由。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
31二建特、监种理设、一备建、的一造规、二定造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.3
3)锅炉安装(散装锅炉除外)、修理、改造许可
注:锅炉制造单位可以安装本单位制造的锅炉(散装锅炉除外),
锅炉安装单位可以安装与锅炉相连的压力容器、压力管道(易燃易爆
有毒介质除外,且不受长度和直径的限制)。锅炉改造和重大修理,
应由取得相应级别的锅炉安装资格的单位或锅炉制造资格的单位进
行,不单独许可。
【2023-2二建】E公司是否具备安装资格?说明理由。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
32二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【背景资料】
E公司承包了一煤化厂工程,其中洗涤塔重690t(上塔220t,下
塔470t),属于二级压力容器,分段吊装。E公司负责洗涤塔的安装
(吊装,就位),F公司进行组焊。
E公司具有GC1级压力管道安装许可资质,A级起重机安装许可
资质。
E公司是否具备安装资格?说明理由。
答:1)E公司具备安装资格;
2)理由:任一级别安装资格的锅炉安装单位或压力管道安装单
位均可进行压力容器的安装,因此E公司具有GC1级压力管道安装许
可资质,可以安装压力容器。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
33二建特、监种理设、一备建、的一造规、二定造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.3
3.特种设备制造、安装、改造单位应当具备的条件 P269
(1)有与生产相适应的专业技术人员;
(2)有与生产相适应的设备、设施和工作场所;
(3)有健全的质量保证、安全管理和岗位责任等制度。
(4)电梯的安装、改造、修理,必须由电梯制造单位或其委托的
依照本法取得相应许可的单位进行。电梯制造单位委托其他单位进
行电梯安装、改造、修理的,应当对其安装、改造、修理进行安全
指导和监控,并按照安全技术规范的要求进行校验和调试,电梯制
造单位对电梯安全性能负责。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
34二建特、监种理设、一备建、的一造规、二定造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.3
4.特种设备的施工告知 P269
1)特种设备安装、改造、修理施工前告知的规定
特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行
的特种设备安装、改造、修理情况书面告知直辖市或者设区的市级
人民政府负责特种设备安全监督管理的部门后即可施工,告知不属
于行政许可。
2)告知方式和内容
(1)告知方式主要包括:送达、邮寄、传真、电子邮件或网上告
知。
(2)施工单位应填写《特种设备安装改造维修告知单》,施工单
位应提供特种设备许可证书复印件(加盖单位公章)。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
35二建特、监种理设、一备建、的一造规、二定造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.3
【2021一建】本工程需要办理特种设备安装告知的项目有哪几个?
在哪个时间段办理安装告知?
【2023一建】项目部在建筑塔式起重机安装前,办理安装告知的
做法是否正确?说明理由?
【2022-1二建】蒸汽管道安装前和交付使用前应办理什么手续?
分别在哪个部门办理?
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
36二建特、监种理设、一备建、的一造规、二定造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.3
5.特种设备安装、改造、修理单位提供竣工资料的规定 P269
特种设备安装、改造、修理竣工后,施工单位应当在验收后30
日内将相关技术资料和文件移交给特种设备使用单位,使用单位应
当将其存入该特种设备安全技术档案。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
37二建特、监种理设、一备建、的一造规、二定造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.3
6.监督检验的要求 P270
锅炉、压力容器、压力管道元件等特种设备的制造过程和锅炉、
压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施
的安装、改造、重大修理过程,应当经特种设备检验机构按照安全
技术规范的要求进行监督检验;未经监督检验或者监督检验不合格
的,不得出厂或者交付使用。
【2021-1二建】桥式起重机被市场监督管理部门特种设备安全监察人员责令
停止使用的原因是什么?应怎样整改?
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
38二建特、监种理设、一备建、的一造规、二定造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.3
7.起重机械的监督检验 P271
施工单位应当在施工前将拟进行的起重机械安装、改造、修理
情况书面告知设备使用地的市级特种设备安全监督管理部门,告知
后,填写《起重机械安装改造重大修理监督检验申请表》,向检验
机构申请监督检验,并提交以下资料:
①特种设备制造许可证、安装改造维修许可证或者许可受理决
定书等许可证明;
②安全保护装置和电动葫芦型式试验证明;
③整机型式试验证明或样机型式试验申请表;
④特种设备安装改造修理告知书;
⑤施工合同和施工方案。
要求的资料为复印件的,应当加盖施工单位公章。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
39二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.属于压力管道的有()。
A.工作压力0.2MPa、DN50的苯乙烯管道
B.工作压力0.6MPa、DN80的氮气管道
C.工作压力0.7MPa、DN25的仪表管道
D.工作压力1.6MPa、DN200的过热蒸汽管道
E.工作压力2.5MPa、DN600的原油管道
【答案】ADE
【解析】本题考查的是特种设备种类。压力管道的范围规定为最高
工作压力≥0.1MPa,介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、
有毒、有腐蚀性、最高工作温度≥其标准沸点的液体,且公称直径
≥50mm的管道;公称直径小于150mm,且最高工作压力小于
1.6MPa的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管
道除外。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
40课二程建、框监架理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
41二建建、监筑理机、一电建、工一造程、二设造计、安与全、施消防工、咨标询准、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6.1
第6章 相关标准
6.1 建筑机电工程设计与施工标准
1.《锅炉房设计标准》GB50041—2020 P279
(1)锅炉房宜为独立的建筑物,当锅炉房和其他建筑物相连或设
置在其内部时,不应设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下
一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或
地下室一层靠建筑物外墙部位。
(2)设在其他建筑物内的燃油、燃气锅炉房的锅炉间,应设置独
立的送排风系统,其通风装置应防爆,通风量必须符合最少换气次
数的规定。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
42二建建、监筑理机、一电建、工一造程、二设造计、安与全、施消防工、咨标询准、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6.1
2.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 P284
末端试水装置应由试水阀、压力表、试水接头组成;末端试水
装置的出水应采用孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸
顶通气管且管径不小于75mm。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
43二建建、监筑理机、一电建、工一造程、二设造计、安与全、施消防工、咨标询准、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6.1
3.《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 P285
(1)气体灭火系统适用于扑救下列火灾
电气火灾、固体表面火灾、液体火灾、灭火前能切断气源的气
体火灾。
(2)气体灭火系统不适用于扑救下列火灾
①硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;
②钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾;
③氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;
④过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾;
⑤可燃固体物质的深位火灾。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
44二建工、监业理机、一电建、工一造程、二设造计、安与全、施消防工、咨标询准、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6.2
6.2 工业机电工程设计与施工标准
1.《钢结构设计标准》GB50017-2017 P289
高温环境下的钢结构温度超过100℃时,应进行结构温度作用验算,并应
根据不同情况采取防护措施:
①当钢结构可能受到炽热熔化金属侵害时,应采用砌块或耐热固体材料
做成的隔热层加以保护;
②当钢结构可能受到短时间的火焰直接作用时,应采用加耐热隔热涂层、
热辐射屏蔽等隔热防护措施;
③当高强度螺栓连接长期受热达150℃以上时,应采用加耐热隔热涂层、
热辐射屏蔽等隔热防护措施;
④当高温环境下的钢结构承载力不满足要求时,应采取增大构件截面、
采用耐火钢或采用加耐热隔热涂层、热辐射屏蔽、水套等隔热降温措施。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
45二建工、监业理机、一电建、工一造程、二设造计、安与全、施消防工、咨标询准、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6.2
2.《风力发电工程施工与验收规范》GB/T51121—2015 P294
(1)当风速大于制造厂家的规定时,不得进行塔架、机舱、风轮、
叶片等部件的吊装作业。
制造厂家未规定安装风速的,叶片和风轮安装风速不宜超过
8m/s,塔架、机舱安装风速不宜超过10m/s。
(2)机舱和塔架连接螺栓、螺母、垫片安装应正确,应分多次对
称拧紧螺栓至规定力矩。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
46二建工、监业理机、一电建、工一造程、二设造计、安与全、施消防工、咨标询准、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6.2
3.《光伏发电站施工规范》GB50794—2012 P295
(1)固定式支架及手动可调支架安装过程中不应强行敲打,不应
气割扩孔。对热镀锌材质的支架,现场不宜打孔。
(2)同一光伏组件或光伏组件串的正负极不应短接。
(3)严禁在雨中进行光伏组件的连线工作。
(4)汇流箱进线端及出线端与汇流箱地端绝缘电阻≥20MΩ。
(5)逆变器交流侧和直流侧电缆接线前应检查电缆绝缘,校对电
缆相序和极性。
(6)逆变器停运后,需打开盘门进行检测时,必须切断直流、交
流和控制电源,并确认无电压残留后,在有人监护的情况下进行。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
47二建工、监业理机、一电建、工一造程、二设造计、安与全、施消防工、咨标询准、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6.2
1. 关于高温环境下的钢结构采取保护措施的说法,正确的有
( )。
A. 受到炽热熔化金属侵害时采用耐热固体做防护隔热
B. 受到短时间火焰直接作用时采用耐热辐射屏蔽措施
C. 高强度螺栓长期受热200℃以上时用隔热涂层防护
D. 钢结构的承载力不能满足要求时采取水套隔热降温
E. 钢结构温度超过150℃时应进行结构温度作用验算
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
48二建工、监业理机、一电建、工一造程、二设造计、安与全、施消防工、咨标询准、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6.2
【答案】ABD
【解析】本题考查的是石油化工工程设计与施工标准。高温环境
下的钢结构温度超过100℃时,应进行结构温度作用验算,并采取
防护措施:
砌块或耐热固体材料做成的隔热
钢结构可能受炽热熔化金属侵害
层
钢结构可能受短时间火焰直接作
用/高强度螺栓连接长期受热达 加耐热隔热涂层、热辐射屏蔽
150℃以上
增大构件截面、
高温环境下钢结构承载力不满足
采用耐火钢或采用加耐热隔热涂
要求
层、热辐射屏蔽、水套隔热降温
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
49二建工、监业理机、一电建、工一造程、二设造计、安与全、施消防工、咨标询准、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6.2
2. 根《风力发电工程施工与验收规范》B/T5 1121-2015,当
风速为9m/s时可吊装的风电设备有( )。
A. 塔架
B. 风轮
C. 机舱
D. 叶片
E. 发电机
【答案】ACE
【解析】叶片和风轮安装风速不宜超过8m/s,塔架、机舱安装
风速不宜超过10m/s。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
50二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
感谢观看 THANKS