当前位置:首页>文档>01.中教面授2d2025年一建《建筑实务》讲义_2026年一级建造师_2026年一建建筑_2025年一建建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_56-建筑《精讲面授班》李星ZJ_课程讲义

01.中教面授2d2025年一建《建筑实务》讲义_2026年一级建造师_2026年一建建筑_2025年一建建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_56-建筑《精讲面授班》李星ZJ_课程讲义

  • 2026-03-06 01:43:52 2026-01-28 05:36:24

文档预览

2026-01-28 05:36:24

文档内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 2025 年一级建造师《建筑工程管理与实务》精讲讲义 知重点、擅总结、懂道理、巧记忆、多重复、好通关 考试说明: 1、考试时间:4小时。 2、考试题型: 单选题:20题,每题1分,共20分。多选题:10题,每题2分,共20分。 案例题:5题,前3题每题20分,后2题每题30分,共120分。 3、总分160分,合格分数线为96分。 4、实操题: 实务操作题:考识图、考计算、考流程。 对考生能力要求:掌握基本工艺与规定、掌握施工程序与流程、文字数据与图片结合。 案例真题统计 年 1(20分) 2(20分) 3(20分) 4(30分) 5(30分) 2018 实操(现场管理) 双代号(工期、时差) 管理8 +土方回填施工+后 经济+合同管理+索赔+ 安全生产费用、高处作业+资源管理 7 +安全文明施工 +索赔+钢结构 浇9 1带技术+外墙淋水试验 工程造价+价值工程 (机概念)+现场用水+节能 4 2019 实操(砼配合比计 网络图(流水节拍、3 8质量管理+填充墙施工质 索赔+工程价款(预付 冬施砼养护+现场防火+验收+绿色 信 算、跳仓法、大体 前锋线)+超危大工微程 量+屋面卷材施工技术 款、起扣点、进度款) 建筑 积砼测温点)+超 专家论证+验收 系 +合同管理+资源管理 联 纲 题 (人) 押 2020 实操(超纲) 施工进度准计划编制+ 预制桩施工工艺+质量验 法规+超纲+因素分析 安全检查(计算)+现场管理+绿色 双代号网精络图的应用 证记录+资料移交 法+索赔+调价、结算款 建筑 2021 超纲+实操(倒置 变形测量+砼收缩裂 时标网络图、前锋线+现 索赔+工程价款(预付 安全(脚手架拆除)+现场管理(用电) A 式屋面构造)+资 缝+砌块施工技术+地 场管理(总平面布置图) 款、起扣点)+资源管 +绿色施工、传染病+试验与检验管理+ 源管理(人概念) 面施工技术 +主体结构验收 理(机概念) 保温材料复验 2021 无节奏、大差法、 原材料复试、屋面卷 安全(塔吊、安全检查评 临时用水量、节水、现 工程造价、清单计价特点+索赔+ B 工期+索赔(不可 材质量缺陷+室内污 定、安全事故)+现场用 场消防、安全检查内容 成本管理 抗力) 染物 电 2022 超纲+实操(填充 网络计划优化+钢结 灌注桩工艺+大体积砼温 法规(质保金、履约保 安全(生产制度、脚手架检查内容、 墙施工工艺) 构+单位工程验收 控+砼质量缺陷+三检、三 证金)+工程价款+资源 浇筑砼隐患)+材料燃烧性能+室内 交底 管理(人概念) 污染物 2022 超纲+钢筋复试指 建筑垃圾源头减量措 质量问题+钢筋绑扎技术 清单计价+价款调整+ 安全事故+资源管理(机概念)+ 补 标 施+网络计划优化+地 +砌筑技术+变形测量 索赔 8现场管理(厕所、浴室)+用水管 7 1 基基础质量验收 9 理、供水管径计算+室内污染物 4 8 2023 实操(防水构造、 成倍节拍+检测试验 质量策划+桩检测+屋面 工程价款+资源信管3理 安全检查+高处作业+施工用电+绿 砼缺陷及治理)+ 计划+主体结构验收 卷材质量缺陷 (人、机计算)微 色建筑 系 质量检测 联 2024 超纲+砼浇筑+碳 时标网络图+索赔+深 施工质量检查+装配式+ 工程量清一单+投标+违 地基与基础工程安全+检验与试验 唯 排放+绿色施工 基坑支护+施工资料+ 质量通病+装饰装修+节 法分包+工程造价+成 计划+检验与试验基本要求+安全 冬期施工+装配式 能 本分析+目标成本 管理检查/安全事故+脚手架+项目 管理绩效评价 【案例一】施工技术(实操)、超纲 【案例二】施工进度(9个题型)、技术 【题型1.1 累加数列错位相减取大差法(无节奏流水施工)】 【题型1.2 横道图(等节奏流水施工)】 【题型1.3 横道图(异节奏流水施工)】 【题型1.4 关键线路、工期、时差】 【题型1.5 网络计划优化】 【题型1.6 双代号网络图应用】 【题型1.7 双代号时标网络图】 【题型1.8、题型1.9 绘制双代号网络图、组织流水施工】 【案例三】质量、验收 【案例四】工程造价、进度款、成本与合同、小计算(10个题型) 网址:https://www.tect365.com 1 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 【题型1:工程款组成(含措施项目费和其他项目费组成)】 【题型2:预付款、起扣点、进度款、质保金】 【题型3:调价】 【题型4:竣工调值】 【题型5:完全成本法、制造成本法、目标成本】 【题型6:价值工程(三种应用)】 【题型7:赢得值法】 【题型8:因素分析法、差额计算法】 【题型9:费用索赔】 【题型10:资源管理(人材机的计算)】 【案例五】安全、现场文明施工 实操案例考法:问答题、改错题、计算分析题、识图绘图题。 特点:技术部分考点分散、知识点多;案例部分出题比较集中,需要针对性地复习掌握。每年实务是大家 认为最难的,其实是没有找到出题规律和做题技巧。 复习方法:理解记忆技术中的出题点+掌握案例的出题方向+正确的做题方法=通过 8 第1篇 建筑工程技术 1 7 9 4 第1章 建筑工程设计技术 3 8 信 微 1.1 建筑物的构成与设计要求 系 联 1.1.1 建筑物分类与构成题 押 1.建筑物的分类 准 精 1)按建筑物的用途分类 按建筑物的用途通常可以将建筑物分为民用建筑、工业建筑和农业建筑。 分类 实例 民用建筑 居住建筑 住宅 类居住建筑和非住宅类居住建筑(如宿舍类建筑和民政建筑) 公共建筑 教育、 办公科研、商业服务、公众活动、交通、医疗、社会民生服 务、综合类 【医院、宾馆】 工业建筑 生产车间、辅助车间、动力 用房、仓储建筑 农业建筑 温室、畜禽饲养场、粮食和饲料 加工站、农机修理站 8 1 7 2)按建筑物的层数或高度分类: 8 4 9 (1)根据《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019 ,民用建筑按地上层信数 3 或高度(应符合防火规范) 微 分类划分应符合下列规定: 系 联 一 分类 住宅建筑【27m】 公共建 筑【2唯4m】 低层或多层民用建筑 建筑高度≤27m 建筑高度≤ 24m、 建筑高度>24m的单层公共建筑 高层民用建筑 建筑高度>27m,且≤100m 建筑高度>24m的非单层公共建筑,且≤100m 超高层建筑 建筑高度>100m 的民用建筑 【1jz-2101B卷】下列选项中,不属于低层或多层民用建筑的是( )。 A.建筑高度26m的3层住宅建筑 B.建筑高度24m的3层公共建筑 C.建筑高度26m的单层公共建筑 D.建筑高度26m的2层公共建筑 【答案】D (2)建筑高度的计算应符合下列规定: ①平屋顶建筑高度应按室外设计地坪至建筑物女儿墙顶点的高度计算,无女儿墙的建筑应按至其屋面 檐口顶点的高度计算。 ②坡屋顶建筑应分别计算檐口及屋脊高度,檐口高度应按室外设计地坪至屋面檐口或坡屋面最低点的 高度计算,屋脊高度应按室外设计地坪至屋脊的高度计算。 网址:https://www.tect365.com 2 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 ④机场、广播电视、电信、微波通信、气象台、卫星地面站、军事要塞等设施的技术作业控制区内及 机场航线控制范围内的建筑,建筑高度应按建筑物室外设计地坪至建(构)筑物最高点计算。 ⑤历史建筑,历史文化名城名镇名村、历史文化街区、文物保护单位、风景名胜区、自然保护区的保 护规划区内的建筑,建筑高度应按建筑物室外设计地坪至建(构)筑物最高点计算。 ⑥第④条、第⑤条规定以外的建筑,屋顶设备用房及其他局部突出屋面用房的总面积不超过屋面面积 的 1/4 时,不应计入建筑高度。 ⑦地下室、局部夹层、公共走道、建筑避难区、架空层等有人员正常活动的场所最低处室内净高不应 小于2.00m。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 2.建筑物的构成 建筑物 结构体系 地下结构 基础结构 的构成 上部结构 墙、柱、梁、屋盖 围护体系 屋面、外墙、门、窗 8 设备体系 给水排水 1 7 9 8 4 供电 强电 供电、照明 信 3 微 弱电 通信、信息、 探测、报警 系 联 供热通风 一 唯 1.1.2 建筑设计程序与要求 2.建筑设计要求 建筑设计除了应满足相关的建筑标准、规范等要求之外,原则上还应符合以下要求:满足建筑功能要 求、符合总体规划要求、采用合理的技术措施、考虑建筑美观要求、具有良好的经济效益。 1.1.3 建筑室内物理环境技术要求 1.室内光环境 网址:https://www.tect365.com 3 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (2)采光系数和室内天然光照度为采光设计的评价指标。 (3)住宅建筑的卧室、起居室(厅)、厨房应有直接采光。 (4)采光设计时,减小窗的不舒适眩光可采取的措施: ①作业区应减少或避免直射阳光; ②工作人员的视觉背景不宜为窗口; ③可采用室内外遮挡设施; ④窗结构的内表面或窗周围的内墙面,宜采用浅色饰面。 (6)照明设计标准的规定 ①照明方式分为:一般照明、局部照明、混合照明、重点照明和氛围照明。 ②照明种类分为:正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明以及障碍照明。 ③照明光源应根据使用场所光色、启动时间、电磁干扰等要求,按下列条件选择: a.灯具安装高度较低的房间宜采用 LED光源、细管径直管形三基色荧光灯; b.灯具安装高度较高的场所宜采用 LED光源、金属卤化物灯、高压钠灯或大功率细管径直管形荧光灯; c.重点照明宜采用 LED光源、小功率陶瓷金属卤化物灯; d.室外照明场所宜采用 LED光源、金属卤化物灯、高压钠灯; e.照明设计不应采用普通照明白炽灯8, 对电磁干扰有严格要求,且其他光源无法满足的特殊场所除外。 7 1 9 2.室内声环境 8 4 3 信 (3)室内允许噪声级应为关窗微状态下昼间和夜间时段的标准值。昼间和夜间时段所对应的时间:昼间, 系 6:00—22:00时;夜间,22:联00—6:00时。 题 (5)对安静要求较高的押民用建筑,宜设置于本区域主要噪声源夏季主导风向的上风侧。 准 精 (8)在选择住宅建筑的体形、朝向和平面布置时,应充分考虑噪声控制的要求,并应符合下列规定: ①在住宅平面设计时,应 使分户墙两侧的房间和分户楼板上下的房间属于同一类型。 ②宜使卧室、起居室(厅)布置在背噪声源的一侧。 ③对进深有较大变化的平面布置形式,应避免相邻户的窗口之间产生噪声干扰。 3.室内热工环境 1)热工设计原则 建筑热工设计区划分为两级。一级区包括 5个热工分区:严寒、寒冷、夏热冬冷、夏热冬暖、温和地 区。 8 3)围护结构隔热设计 1 7 9 (1)外墙隔热可采取的措施: 信 3 8 4 ①采用浅色外饰面。 微 系 ②采用通风墙、干挂通风幕墙等。 一 联 唯 ③设置封闭空气间层时,可在空气间层平行墙面的两个表面涂 刷 热反射涂料、贴热反射膜或铝箔。当 采用单面热反射隔热措施时,热反射隔热层应设置在空气温度较高一侧。 ④采用复合墙体构造时,墙体外侧宜采用轻质材料,内侧宜采用重质材料。 4)自然通风设计 (4)采用自然通风的建筑,进深应符合下列规定: ①未设置通风系统的居住建筑,户型进深不应超过12m。 ②公共建筑进深不宜超过40m,进深超过40m时应设置通风中庭或天井。 1.1.4 建筑隔震减震设计构造要求 2.抗震设防分类和设防标准 抗震设防的各类建筑与市政工程,均应根据其遭受地震破坏后可能造成的人员伤亡、经济损失、社会 影响程度及其在抗震救灾中的作用等因素划分为甲、乙、丙、丁四个抗震设防类别: 甲类:特殊设防类;乙类:重点设防类;丙类:标准设防类;丁类:适度设防类。 甲类:特殊设防类,指使用上有特殊要求的设施,涉及国家公共安全的重大建筑与市政工程,地震时 可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果,需要进行特殊设防的建筑与市政工程。 丙类:标准设防类,指除甲类、乙类、丁类以外按标准要求进行设防的建筑与市政工程。 网址:https://www.tect365.com 4 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 3.抗震体系与设计 2)各类建筑与市政工程结构的抗震设计应符合下列规定: (1)各类建筑与市政工程结构均应进行构件截面的抗震承载力验算。 (2)应进行抗震变形、变位或稳定验算。 (3)应采取抗震措施。 4.抗震措施 2)混凝土结构房屋 (1)框架梁和框架柱的潜在塑性铰区应采取箍筋加密措施。 (2)框架-核心筒结构、筒中筒结构8等 筒体结构,外框架应有足够刚度,确保结构具有明显的双重抗 7 1 9 侧力体系特征。 8 4 3 信 3)砌体结构房屋 微 系 (1)砌体房屋应设置现浇联钢筋混凝土圈梁、构造柱或芯柱。 题 押 准 精 (2)多层砌体房屋的楼、屋盖应 符合下列规定: ①楼板在墙上或梁上应有足够的支承 长度,罕遇地震下楼板不应跌落或拉脱。 ②装配式钢筋混凝土楼板或屋面板,应采 取有效的拉结措施,保证楼、屋盖的整体性。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (3)砌体结构楼梯间应符合下列规定: ①不应采用悬挑式踏步或踏步竖肋插入墙体的楼梯,8度、9度时不应采用装配式楼梯段。 ③楼梯栏板不应采用无筋砖砌体。 ⑤顶层及出屋面的楼梯间,构造柱应伸到顶部,并与顶部圈梁连接,墙体应设置通长拉结钢筋网片。 (4)砌体结构房屋还应符合下列规定: ①砌体结构房屋中的构造柱、芯柱、圈梁及其他各类构件的混凝土强度等级不应低于 C25。 ②对于砌体抗震墙,其施工应先砌墙后浇构造柱、框架梁柱。 网址:https://www.tect365.com 5 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 【1jz-2206】砌体结构楼梯间抗震措施正确的是( )。 A.采用悬挑式踏步楼梯 B.9度设防时采用装配式楼梯段 C.楼梯栏板采用无筋砖砌体 D.出屋面楼梯间构造柱与顶部圈梁连接 【答案】D 5.建筑消能减震措施 (1)消能器的选择应考虑结构类型、使用环境、结构控制参数等因素。 (4)消能器的抽样和检测应符合下列规定: ①消能器的抽样应由监理单位根据设计文件和相关规程的有关规定进行。 ②消能器的检测应由具备资质的第三方进行。 (5)消能器与支撑、连接件之间宜采8 用高强度螺栓连接或销轴连接,也可采用焊接。 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 (7)支撑及连接件一般采用钢构件,也可采用钢管混凝土或钢筋混凝土构件。 (8)钢筋混凝土构件作为消能器的支撑构件时,其混凝土强度等级不应低于C30。 (10)消能器与主体结构的连接一 般分为:支撑型、墙型、柱型、门架式和腋撑型等。 (11)当消能器采用支撑型连接时, 可采用单斜支撑布置、V字形和人字形等布置,不宜采用K字形 布置。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (16)消能部件的施工和验收: ①消能部件工程应作为主体结构分部工程的一个子分部工程进行施工和质量验收。 ②消能部件子分部工程的施工作业,宜划分为二个阶段:消能部件进场验收和消能部件安装防护。 ④消能部件的施工安装顺序: a.消能部件的施工安装顺序,应由设计单位、施工单位和消能器生产厂家共同商讨确定。 c.对于钢结构,消能部件和主体结构构件的总体安装顺序宜采用平行安装法,平面上应从中部向四周 开展,竖向应从下向上逐渐进行。 d.对于现浇混凝土结构,消能部件和主体结构构件的总体安装顺序宜采用后装法进行。 6.建筑隔震措施 (1)隔震层中隔震支座的设计使用年限不应低于建筑结构的设计使用年限,且不宜低于50年。 (4)隔震层采用的隔震支座产品和阻尼装置应通过型式检验和出厂检验。型式检验除应满足相关的产 品要求外,检验报告有效期不得超过6年。 (5)隔震层中的隔震支座应在安装前进行出厂检验,并应符合下列规定: 网址:https://www.tect365.com 6 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 ①特殊设防类、重点设防类建筑,每种规格产品抽样数量应为 100%; ②标准设防类建筑,每种规格产品抽样数量不应少于总数的 50%,不合格试件时,应100%检测; ③每项工程抽样总数不应少于20件,每种规格的产品抽样数量不应少于4件,当产品少于4件时,应 全部进行检验。 (11)大跨屋盖建筑中的隔震支座宜采用隔震橡胶支座、摩擦摆隔震支座或弹性滑板支座。 1.2 建筑构造设计的基本要求 1.2.2 墙体基本构造要求1.墙体建筑构造 墙体防潮、防水应符合下列规定: ①砌筑墙体应在室外地面以上、室内地面垫层处设置连续的水平防潮层,室内相邻地面有高差时,应 在高差处贴邻土壤一侧加设防潮层; ②有防潮要求的室内墙面迎水面应设防潮层,有防水要求的室内墙面迎水面应采取防水措施; ③有配水点的墙面应采取防水措施。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 2.墙身细部构造 (2)散水(明沟): ①散水的宽度宜为:600~10 00mm; ②散水的坡度可为 3%~5%;当散水采用混凝土时,宜按 20~30m 间距设置伸缩缝。 ③散水与外墙之间宜设缝,缝宽可为20~30mm,缝内应填弹性膨胀防水材料。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (3)水平防潮层:在建筑底层内墙脚、外墙勒脚部位设置连续的防潮层隔绝地下水的毛细渗透,避免 墙身受潮破坏。水平防潮层的位置:做在墙体内、高于室外地坪、位于室内地层密实材料垫层中部、室内 地坪(±0.000)以下60mm处。 (6)非承重墙的要求:保温隔热、隔声、防火、防水、防潮等。 1.2.3 楼梯和电梯基本构造要求 1.楼梯的建筑构造 1)防火、防潮、疏散的要求 (4)室外疏散楼梯和每层出口处平台,均应采取不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1h,楼梯 段的耐火极限应不低于0.25h。疏散门不应正对楼梯段。疏散出口的门应采用乙级防火门,且门必须向外 开,并不应设置门槛。室内疏散楼梯的最小净宽度见表1.2-1。 表1.2-1 室内疏散楼梯的最小净宽度(m) 建筑类别 疏散楼梯的最小净宽度(m) 医院病房楼 1.30 居住建筑 1.10 网址:https://www.tect365.com 7 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 其他建筑 1.20 【1jz-2302】关于室外疏散楼梯和每层出口处平台的规定,正确的是( )。 A.应采取难燃材料制作 B.平台的耐火极限不应低于0.5h C.疏散门应正对楼梯段 D.疏散出口的门应采用乙级防火门 【答案】D 2)楼梯的空间尺度要求 (1)供日常交通用的公共楼梯的梯段最小净宽应根据建筑物使用特征,按人流股数和每股人流宽度 0.55m 确定,并不应小于 2股人流的宽度。 (2)住宅套内楼梯的梯段净宽,当一边临空时,不应小于0.75m;当两侧有墙时,不应小于0.90m。 (3)当梯段改变方向时,楼梯休息平台的最小宽度不应小于梯段净宽,并不应小于1.20m。 (4)公共楼梯休息平台上部及下部过道处的净高不应小于2.00m,梯段净高不应小于2.20m。 (5)公共楼梯每个梯段的踏步一般不应超过18级,亦不应少于2级。 (6)公共楼梯应至少于单侧设置扶手,梯段净宽达 3股人流的宽度时应两侧设扶手。 (7)室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 (8)踏步前缘部分宜有防滑措施。 (9)楼梯踏步最小宽度和最大高度的规定见表1.2-2。 表1 .2-2 楼梯踏步最小宽度和最大高度(m) 楼梯类别 最小宽度 最大高度 以楼梯作为主要垂直交通的公共建筑、非 住宅类居住建筑的楼梯 0.26 0.165 住宅建筑公共楼梯、以电梯作为主要垂直交通 的多层公共建筑和高层建筑裙房的楼梯 0.26 0.175 以电梯作为主要垂直交通的高层和超高层建筑楼 梯 0.25 0.180 8 中(小)学校楼梯 1 7 0.26 0.15 9 【1jz-1922改】关于楼梯空间尺度要求的说法,错 误 的有( )。 信 3 8 4 微 A.应至少一侧设扶手 B.梯段净宽达三股人流时两侧设扶手 系 C.梯段净高不小于2.0m D.踏步前缘部分宜有防滑措施 一 联 【答案】C 唯 1.2.4 门和窗基本构造要求 1.门窗构造要求 (1)门窗选用应满足抗风、水密、气密等要求。 (4)民用建筑(除住宅外)临空窗的窗台距楼地面的净高低于0.80m 时,应设置防护设施,防护高度由 楼地面(或可踏面)起计算不应小于0.80m。 3.窗的设置规定 开向公共走道的窗扇开启不应影响人员通行,其底面距走道地面的高度不应小于2.00m; 5.防火门、防火窗和防火卷帘构造的基本要求 (1)防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级,其耐火极限:甲级应为1.5h;乙级应为1.0h;丙级 应为0.5h。 (2)防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从其内外两侧手动开启。 网址:https://www.tect365.com 8 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (4)常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能。 (5)设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后门扇不应跨越变形缝。 (7)设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置,并应具有自动、手动和机械控制的功 能。 【1jz-2121】防火门构造的基本要求有( )。 A.甲级防火门耐火极限为1.0h B.向内开启 C.关闭后应能从内外两侧手动开启 D.具有自行关闭功能 E.开启后,门扇不应跨越变形缝【答案】CDE 1.2.5 屋面基本构造要求 1.屋面坡度 8表 1.2-3 屋面最小坡度 7 1 9 屋面类型 最8 4小坡度(%) 屋面类型 最小坡度(%) 3 信 平屋面 微 2 波形瓦屋面 20 系 块瓦屋面 联 30 种植土屋面 2 题 押 玻璃采光顶 5 压型金属板、金属夹芯板 5 准 精 2.屋面设计规定 屋面应设置坡度,且坡度 不应小于2%。 1.2.6 装饰装修基本构造要 求 3.吊顶装修构造 2)吊顶的装修构造及施工要求 (1)吊杆长度超过1.5m 时,应设置反支撑或钢制转换层,增加吊顶的 稳定性。 (2)重量大于3kg 的物体,以及有振动的设备 应直接吊挂在建筑承重结 8 构上。 1 7 9 8 4 (3)龙骨在短向跨度上应根据材质适当起拱。4.墙体 装修构造 信 3 微 5)涂饰工程 系 联 (1)新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底一漆。 唯 (3)混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于 8 % ;涂刷乳液型涂料时,含水率不得大 于 10%。木材基层的含水率不得大于 12%。 (4)厨房、卫生间、地下室墙面必须使用耐水腻子。 5.地面装修构造 (1)地面由面层、结合层和基层组成。 (2)面层分为整体面层、板块面层和木竹面层。 (3)基层包括填充层、隔离层、找平层、垫层和基土。 1.2.7 变形缝构造要求变形缝包括伸缩缝、沉降缝和抗震缝。 变形缝不应穿过卫生间、盥洗室和浴室等用水的房间,也不应穿过配电 间等严禁有漏水的房间。 【1jz-2423】建筑变形缝不应穿过的部位有( )。 A.配电间 B.走道 C.车库 D.卫生间 E.浴室 【答案】ADE 网址:https://www.tect365.com 9 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 1.3 建筑结构体系和设计作用(荷载) 1.3.1 结构可靠性要求 1.结构工程的安全性 1)结构的功能要求 (2)安全性、适用性和耐久性概括称为结构的可靠性。 ①安全性【强度——破碎倒塌——承载能力极限状态】 结构体系应具有合理的传力路径,能够将结构可能承受的各种作用从作用点传递到抗力构件。 当可能遭遇爆炸、撞击、罕遇地震等偶然事件和人为失误时,结构应保持整体稳固性,不应出现与起 因不相称的破坏后果。 当发生火灾时,结构应在规定的时间内保持承载力和整体稳固性。 ②适用性【刚度——变形裂缝——正常使用极限状态】 在正常使用时,结构应具有良好的工作性能。如吊车梁变形过大会使吊车无法正常运行,水池出现裂 缝便不能蓄水等,都影响正常使用,需要对变形、裂缝等进行必要的控制。 ③耐久性【寿命】 在正常维护的条件下,结构应能在预计的使用年限内满足各项功能要求,也即应具有足够的耐久性, 例如,不致因混凝土的老化、腐蚀或钢筋8的 锈蚀等影响结构的使用寿命。 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 2)安全等级与设计工作年限 (1)结构设计时,应根据结构破坏可能产生后果的严重性,采用不同的安全等级。结构安全等级划分 为一级、二级、三级。 (2)房屋建筑结构的设计工作年限不 应低于表1.3-1的规定。 表1.3-1 房屋建筑结构的设计工作年限 类别 设计工作年限(年) 8 临时性建筑结构 1 7 5 9 普通房屋和构筑物 信 3 8 4 50 微 特别重要的建筑结构 系 100 联 2.结构工程的适用性 一 唯 2)杆件刚度与梁的位移计算 梁的变形主要是弯矩引起的,叫弯曲变形。剪力所引起的变形很小,可以忽略不计。 梁的位移计算见式(1.3-1): f=ql4/8EI (1.3-1) 影响梁的位移变形因素除荷载外,还有: (1)材料性能:与材料的弹性模量E成反比; (2)构件的截面:与截面的惯性矩I成反比。 (3)构件的跨度:与跨度l的4次方成正比,此因素影响最大。 3)混凝土结构的裂缝控制 裂缝控制主要针对受弯构件(如混凝土梁)及受拉构件,裂缝控制分为三个等级: (1)构件不出现拉应力。 网址:https://www.tect365.com 10 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (2)构件虽有拉应力,但不超过混凝土的抗拉强度。 (3)允许出现裂缝,但裂缝宽度不超过允许值。对(1)、(2)等级的混凝土构件,一般只有预应力 构件才能达到。 3.结构工程的耐久性 2)混凝土结构耐久性的环境类别(五类) 环境类别 名称 劣化机理 Ⅰ 一般环境 正常大气作用引起钢筋锈蚀 Ⅱ 冻融环境 反复冻融导致混凝土损伤 Ⅲ 海洋氯化物环境 氯盐引起钢筋锈蚀 Ⅳ 除冰盐等其他氯化物环境 氯盐引起钢筋锈蚀 Ⅴ 化学腐蚀环境 硫酸盐等化学物质对混凝土的腐蚀 3)混凝土结构环境作用等级 环境作用等级 A轻微 B轻度 C中度 D严重 E非常严重 F极端严重 环境类别 一般环境 Ⅰ-A Ⅰ-B Ⅰ-C 8 冻融环境 7 Ⅱ-C Ⅱ-D Ⅱ-E 1 9 4 4)混凝土结构耐久性的要求 3 8 信 (1)混凝土最低强度等级 微 系 联 设计使用年限 题 环境类别与作用等押级 准 100年 50年 30年 精 Ⅰ-A C30 C25 C25 注:预应力混凝土楼板结构混 凝土最低强度等级不应低于C30,其他预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于 C40。 (2)混凝土材料与钢筋最小保 护层要求 一般环境中的配筋混凝土结构构件 ,其普通钢筋的保护层最小厚度与相应的混凝土强度等级、最大水 胶比应符合表1.3-5的要求。 大截面混凝土墩柱在加大钢筋混凝土保护层厚度的前提下,其混凝土强度等级可低于表1.3-5的要求, 但降低幅度不应超过两个强度等级,且设计使用年 限为100年和50年的构件,其强度等级不应低于C25和 8 C20。 1 7 9 表1.3-5 —般环境中 混 凝土材料与钢筋最小 信 保3 8护 4 层厚度 微 设计使用年限 100年 50年 系 30年 联 一 唯 混凝土 最小保 混凝土 最 小 保护 混凝土 最大 最小保 最大水 最大水 强度等 护层厚 强度等 层厚度 强度等 水胶 护层厚 胶比 胶比 级 度(mm) 级 (mm) 级 比 度(mm) 环境作用等级 板、墙等面 Ⅰ-A ≥C30 0.55 20 ≥C25 0.60 20 ≥C25 0.60 20 形构件 梁、柱等条 C30 0.55 25 C25 0.60 25 Ⅰ-A ≥C25 0.60 20 形构件 ≥C35 0.50 20 ≥C30 0.55 20 注:直接接触土体浇筑的构件,其混凝土保护层厚度不应小于70mm; 【总结】保护层厚度最大是70mm,最小是15mm。 当采用的混凝土强度等级比表1.3-5的规定低一个等级时,混凝土保护层厚度应增加5mm;当低两个等 级时,混凝土保护层厚度应增加10mm。 1.3.2 常用建筑结构体系和应用 1.结构体系与应用 1)混合结构 混合结构房屋一般是指楼盖和屋盖采用钢筋混凝土或钢木结构,而墙和柱采用砌体结构建造的房屋, 网址:https://www.tect365.com 11 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 大多用在住宅、办公楼、教学楼建筑中。住宅建筑最适合采用混合结构,一般在6层以下。 2)框架结构 常用于公共建筑、工业厂房等。其主要优点是建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间,建筑立面 处理也比较方便。主要缺点是侧向刚度较小,当层数较多时,会产生过大的侧移,易引起非结构性构件(如 隔墙、装饰等)破坏进而影响使用。 3)剪力墙结构 既承受垂直荷载,也承受水平荷载,墙体既受剪又受弯,所以称剪力墙。剪力墙结构的优点是:侧向 刚度大,水平荷载作用下侧移小。缺点是8: 剪力墙的间距小,结构建筑平面布置不灵活,结构自重也较大。 7 1 9 剪力墙结构多应用于住宅建筑,不适用8 4于大空间的公共建筑。 3 信 微 系 联 题 押 准 精 4)框架-剪力墙结构 框架-剪力墙结构是在框架结构中设置适当 剪力墙的结构。它具有框架结构平面布置灵活、空间较大的优点, 又具有侧向刚度较大的优点。框架-剪力墙结 构中,剪力墙主要承受水平荷载,竖向荷载主要由框架承担。 框架-剪力墙结构适用于不超过170m 高的建筑。 8 5)筒体结构 1 7 9 在高层建筑中,特别是超高层建筑中,水平荷载越 来 越大,起着控制作用 信 3。8 4 筒体结构便是抵抗水平荷 载最有效的结构体系。筒体结构适用于高度不超过300m 的 建筑。 微 系 联 一 唯 6)桁架结构 桁架结构的优点是可利用截面较小的杆件组成截面较大的构件。 网址:https://www.tect365.com 12 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 7)网架结构 网架是由许多杆件按照一定规律组成的网状结构。网架结构可分为平板网架和曲面网架。平板网架采 用较多,其优点是:空间受力体系,杆件主要承受轴向力,受力合理,节约材料,整体性能好,刚度大, 抗震性能好。杆件类型较少,适合工业化生产。 8)拱式结构 8 7 1 9 拱是一种有推力的结构,它的主要8 4内力是轴向压力,可利用抗压性能良好的混凝土建造大跨度的拱式 3 信 结构。它适用于体育馆、展览馆等微建筑中。 系 联 题 押 准 精 9)悬索结构 悬索结构是比较理想的大跨度结构 形式之一,主要用于体育馆、展览馆中,在桥梁中也被广泛应用。 悬索结构的主要承重构件是受拉的钢索, 用高强度钢绞线或钢丝绳制成。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 2.工程结构设计要求 一 联 唯 (1)涉及人身安全以及结构安全的极限状态应作为承载能力极 限 状态。当结构或结构构件出现下列状 态之一时,应认为超过了承载能力极限状态: ①结构构件或连接因超过材料强度而破坏,或因过度变形而不适于继续承载。 ②整个结构或其一部分作为刚体失去平衡。 ③结构转变为机动体系。 ④结构或结构构件丧失稳定。 ⑤结构因局部破坏而发生连续倒塌。 ⑥地基丧失承载力而破坏。 ⑦结构或结构构件发生疲劳破坏。 (2)涉及结构或结构单元的正常使用功能、人员舒适性、建筑外观的极限状态应作为正常使用极限状 态。 1.3.3 结构设计基本作用(荷载) 1.作用(荷载)的分类 作 用 直接作用 永久作用 结构自重、土压力、预加应力【自始存在】 (荷载)(荷载) 可变作用 楼面和屋面活荷载、起重机荷载、雪荷载和覆冰荷载、风荷载【肯定会遭受到】 网址:https://www.tect365.com 13 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 的分类 偶然作用 爆炸力、撞击力、火灾、地震【有可能遭受到,也可能遭受不到】 间接作用 温度作用、混凝土收缩、徐变 1.4 建筑结构设计构造基本要求 1.4.1 混凝土结构设计构造基本要求 2.混凝土结构构造 (3)混凝土结构构件的最小截面尺寸应满足结构承载力极限状态、正常使用极限状态的计算要求,并 应满足结构耐久性、防水、防火、配筋构造及混凝土浇筑施工要求,且尚应符合下列规定: ①矩形截面框架梁的截面宽度不应小于 200mm。 ②矩形截面框架柱的边长不应小于 300mm,圆形截面柱的直径不应小于 350mm。 ③高层建筑剪力墙的截面厚度不应小于 160mm,多层建筑剪力墙的截面厚度不应小于 140mm。 ④现浇钢筋混凝土实心楼板的厚度不应小于 80mm,实心屋面板的厚度不应小于 100mm,现浇空心楼板 的顶板、底板厚度均不应小于 50mm。 ⑤预制钢筋混凝土实心叠合楼板的预制底板及后浇混凝土厚度均不应小于50mm。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 3.结构混凝土 对设计工作年限大于50 年的混凝土结构,结构混凝土的最低强度等级应比下列规定提高。 素混凝土强度等级不应低于 C20。钢筋混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于 C25。预应力混凝 土楼板结构的混凝土强度等级不应低于 C30,其他预应力混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于 C40。 钢-混凝土组合结构构件的混凝土强度等级不应低于 C30。 【总结】C30是常态!以下三类是例外 ! C20汇总: ①素混凝土强度等级不应低于C20; 8 ②土钉墙的面层喷射的砼; 1 7 9 8 4 ③地连墙的导墙; 信 3 微 ④砌块墙内不得混砌黏土砖或其他墙体材料。当需局部嵌砌 时,应采用强度系等级不低于C20的适宜尺寸的配 联 套预制混凝土砌块。 一 唯 ⑤临时施工洞口可预留直槎,但在补砌洞口时,应在直槎上下搭 砌 的 小砌块孔洞内用强度等级不低于Cb20 或C20的混凝土灌实。 C25汇总: ①钢筋混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于C25。 ②砌体结构房屋中的构造柱、芯柱、圈梁及其他各类构件的混凝土强度等级不应低于C25。 ③大体积混凝土的设计强度等级宜为C25~C50。 ④扩展基础的混凝土强度等级不应低于C25。 ⑤混凝土内支撑结构的混凝土强度等级不应低于C25;排桩支护结构的桩身混凝土强度等级不应低于C25。 ⑥预制钢筋混凝土板端钢筋应与支座处沿墙或圈梁配置的纵筋绑扎,应采用强度等级不低于C25的混凝土浇 筑成板带。 C40汇总: 除楼板结构之外的其他预应力混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于C40。 1.4.2 砌体结构设计构造基本要求 2.砌体结构构造 网址:https://www.tect365.com 14 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (7)圈梁构造要求: ①圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相 同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中垂直间距的2倍,且不得小于1m。 ②纵、横墙交接处的圈梁应可靠连接。 ③圈梁宽度不应小于 190mm,高度不应小于 120mm,配筋不应少于 4ϕ12,箍筋间距不应大于 200mm。 1.5 装配式建筑设计基本要求 1.5.1 装配式混凝土建筑设计基本要求 1.基本设计规定 (4)高层装配整体式结构应符合下列规定: ①宜设置地下室,地下室宜采用现浇8混 凝土; 7 1 9 ②剪力墙结构底部加强部位的剪力8 4墙宜采用现浇混凝土; 3 信 ③框架结构首层柱宜采用现浇微混凝土,顶层宜采用现浇楼盖结构。 系 (5)预制构件节点及接缝联处后浇混凝土强度等级不应低于预制构件的混凝土强度等级。 题 2.剪力墙结构设计要求押 准 精 (1)装配整体式剪力墙结构的布置应满足下列要求: ①应沿两个方向布置剪 力墙; ②剪力墙的截面宜简单、规则;预制墙的门窗洞口宜上下对齐、成列布置。 (2)预制剪力墙宜采用一字形,也可采用L形、T形或U形。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 (3)当预制外墙采用夹心墙板时,应满足下列要求: 一 联 唯 ①外叶墙板厚度不应小于50mm,且外叶墙板应与内叶墙板可 靠连 接; ②夹心外墙板的夹层厚度不宜大于120mm; ③当作为承重墙时,内叶墙板应按剪力墙进行设计。 (4)预制剪力墙底部接缝宜设置在楼面标高处,并应符合下列规定: ①接缝高度宜为20mm; ②接缝宜采用灌浆料填实; ③接缝处后浇混凝土上表面应设置粗糙面。 第2章 主要建筑工程材料的性能与应用 结构材料 水泥、钢材、混凝土、砌块、砂浆 建筑工程材料 装修材料 石材、木材、玻璃、涂饰 功能材料 防水、防火、防腐、保温 2.1 结构工程材料 2.1.1 建筑钢材的性能和应用 建筑钢材可分为钢结构用钢、钢筋混凝土结构用钢和建筑装饰用钢材制品等。 1.建筑钢材的主要钢种 网址:https://www.tect365.com 15 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 钢材按化学成分分为碳素钢和合金钢两大类。碳素钢根据含碳量,又可分为低碳钢(含碳量小于0.25%)、 中碳钢(含碳量0.25%〜0.6%)和高碳钢(含碳量大于0.6%)。 2.常用的建筑钢材 1)钢结构用钢 钢板规格表示方法为“宽度×厚度×长度”(单位为mm)。钢板分厚板(厚度大于4mm)和薄板(厚度不大 于4mm)两种。 3)钢筋混凝土结构用钢钢筋混凝土结构用钢筋品种有热轧钢筋、余热处理钢筋、冷轧带肋钢筋及预应 力筋,预应力筋有螺纹钢筋、钢丝和钢绞线等。热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一,主要用 于钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构的配筋。目前,我国热轧钢筋的品种、强度标准值见表2.1-1。 表2.1-1 常用热轧钢筋的品种及强度标准值 屈服强度f(MPa) 极限强度f(MPa) 品种 牌 号 yk stk 不小于 不小于 光圆钢筋 HPB300 300 420 HRB400 HRBF400 400 540 HRB400E HRBF 400E 8 7 带肋钢筋 9 1HRB500 4 3 8HRBF500 信 500 630 微 HRB500E 系 联 HRBF500E 题 押 HRB600 600 730 准 注: HPB属于热轧光圆钢筋,精HRB属于普通热轧钢筋,HRBF属于细晶粒热轧钢筋。 国家标准规定,有较高 要求的抗震结构适用的钢筋牌号为:在表2.1-1中已有带肋钢筋牌号后加E(例 如:HRB400E、HRBF400E)的钢筋。该类钢筋除满足表中的强度标准值要求外,还应满足以下要求: (1)抗拉强度实测值与屈服 强度实测值的比值不应小于1.25。 (2)屈服强度实测值与屈服强度 标准值的比值不应大于1.30。 (3)最大力总延伸率实测值不应小 于9%。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 【例】某办公楼工程,施工过程中,发生了下列事件:项目部按 规定向监理工程师提交调直后HRB400E 12钢筋复试报告,主要检测数据为:抗拉强度实测值561N/mm2,下屈服强度实测值460N/mm2,(HRB400E 12钢筋:下屈服强度标准值400N/mm2,极限强度标准值540N/mm2)。 【问题】计算钢筋的强屈比、超屈比(保留两位小数),并根据计算结果分别判断该指标是否符合要 求。 【答案】强屈比=561/460=1.22<1.25,不符合要求;超屈比=460/400=1.15≤1.30,符合要求。 3.建筑钢材的力学性能 钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。 力学性能是钢材最重要的使用性能,包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。 工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为,包括弯曲性能和焊接性能等。 网址:https://www.tect365.com 16 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 1)拉伸性能 (1)反映建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率。屈服强度是结构设计中钢材强 度的取值依据。抗拉强度与屈服强度之比(强屈比)是评价钢材使用可靠性的一个参数。强屈比越大,钢 材受力超过屈服点工作时的可靠性越大,安全性越高;但强屈比太大,钢材强度利用率偏低,浪费材料。 (2)钢材在受力破坏前可以经受永久变形的性能,称为塑性。钢材的塑性指标通常用伸长率表示。 2)冲击性能 3)疲劳性能 2.1.2 水泥的性能与应用 按混合材料的品种和掺量,通用硅酸盐水泥可分为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、 火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥8和 复合硅酸盐水泥(表2.1-2)。 7 1 9 表2.1-824 通用硅酸盐水泥的代号和强度等级 3 信 水泥名称 简称 微 代号 强度等级 系 硅酸盐水泥 硅酸盐联水泥 P·I、P·II 题 42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R 普通硅酸盐水泥 普押通水泥 P·O 准 矿渣硅酸盐水泥 精矿渣水泥 P·S·A、P·S·B 32.5、32.5R 火山灰质硅酸盐水泥 火 山灰水泥 P·P 42.5、42.5R 粉煤灰硅酸水泥 粉煤灰 水泥 P·F 52.5、52.5R 复合硅酸盐水泥 复合水泥 P·C 42.5、42.5R、52.5、52.5R 注:R表示早强型2.常用水泥的 技术要求 1)水泥的凝结时间 水泥的凝结时间分初凝时间和终凝时间 。 初凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆开始 失去可塑性所需的时间;【搅拌、运输、浇捣、粉刷、砌 筑】 8 终凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去 可塑性并开始产生强度所需的9 1 7 时间。 8 4 初凝时间不宜过短;终凝时间也不宜过长。 信 3 微 六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min,硅酸盐水 泥的终凝时间不系得长于6.5h,其他五类常用水 联 泥的终凝时间不得长于10h。 唯 一 2)体积安定性 水泥的体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中,体积变化的均匀性。如果水泥硬化后产生不均匀的体 积变化,即所谓体积安定性不良,就会使混凝土构件产生膨胀性裂缝,降低建筑工程质量,甚至引起严重 事故。 【总结】 情形一:进场复试发现水泥体积安定性不良:退场,严禁使用。 情形二:现场已误用体积安定性不良水泥:返工处理。 3)水泥强度及强度等级 采用胶砂法来测定水泥的 3d和28d 的抗压强度和抗折强度。 网址:https://www.tect365.com 17 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 4)其他技术要求 其他技术要求包括水泥中水溶性铬(V)、放射性核素限量、水泥细度、碱含量与化学要求等。水泥的细 度、碱含量属于选择性指标,由买卖双方协商确定。 【硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的细度以比表面积表示,其他四类常用水泥的细度以筛余表示。】 3.常用水泥的特性及应用常用水泥的主要特性 硅酸盐水泥 普通水泥 矿渣水泥 火山灰水泥 粉煤灰水泥 复合水泥 凝结硬化 快 较快 慢 早期强度 高 较高 低,后期增长快 水化热 大 较大 较小 主 8 抗冻性 好 较好 7 差 1 9 要 耐蚀性 差 较差3 8 4 较好 信 特 微 耐热性 差 系较差 好 较差 较差 性 联 与掺料种 题 干缩性 押小 较大 较大 较小 准 类、 精 抗渗性 —— —— 差,泌水性大 较好 —— 掺量有关 抗裂性 —— —— —— —— 较高 2.1.3 混凝土及组成材料的 性能与应用 1.混凝土组成材料的技术要求 1)水泥 水泥强度等级的选择,应与混凝土的 设计强度等级相适应。一般以水泥强度等级为混凝土强度等级的 1.5~2.0倍为宜,对于高强度等级混凝土可取 0.9~1.5倍。用低强度等级水泥配制高强度等级混凝土时, 会使水泥用量过大、不经济,而且还会影响混凝 土的其他技术性质。用高强度等级水泥配制低强度等级混 8 凝土时,会使水泥用量偏少,影响和易性及密实度, 导致该混凝土耐久性差,故必1 7须这么做时应掺入一定 9 数量的混合材料。 信 3 8 4 微 2)细骨料 系 (1)颗粒级配及粗细程度; 一 联 唯 在相同质量条件下,细砂的总表面积较大,而粗砂的总表面积 较 小。为达到节约水泥和提高强度的目 的,应尽量减少砂的总表面积和砂粒间的空隙,即选用级配良好的粗砂或中砂比较好。 对于泵送混凝土,宜选用中砂。 (2)有害杂质和碱活性;(3)坚固性 3)粗骨料 (1)颗粒级配及最大粒径 当骨料粒径增大时,其比表面积减小,混凝土的水泥用量也减少,故在满足技术要求的前提下,粗骨 料的最大粒径应尽量选大一些。 在钢筋混凝土结构工程中,粗骨料的最大粒径不得超过结构截面最小尺寸的1/4,同时不得大于钢筋 间最小净距的3/4。对于混凝土实心板,可允许采用最大粒径达1/3板厚的骨料,但最大粒径不得超过40mm。 (6)矿物掺合料 混凝土掺合料分为活性矿物掺合料和非活性矿物掺合料。 非活性矿物掺合料基本不与水泥组分起反应,如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等材料。 活性矿物掺合料如粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉等本身不硬化或硬化速度很慢,但能与水 泥水化生成的Ca(OH) 起反应,生成具有胶凝能力的水化产物。 2 网址:https://www.tect365.com 18 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 2.混凝土的技术性能 1)混凝土拌合物的和易性 和易性,又称工作性,包括流动性、黏聚性和保水性三方面的含义。 施工现场常用坍落度试验来测定混凝土拌合物的坍落度或坍落扩展度,作为流动性指标,坍落度或坍 落扩展度愈大表示流动性愈大。对坍落度值小于10mm的干硬性混凝土拌合物,则用维勃稠度作为流动性指 标,稠度值愈大表示流动性愈小。混凝土拌合物的黏聚性和保水性主要通过目测结合经验进行评定。 影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。 单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度,它是影响混凝土和易性的最主要因素。 组成材料的性质包括水泥的需水量和泌水性、骨料的特性、外加剂和掺合料的特性等几方面。 2)混凝土的强度 8 7 1 9 (1)混凝土立方体抗压强度制作8边4长为 150mm 的立方体试件,在标准条件(温度20±2℃,相对湿度 3 信 95%以上)下,养护到 28d龄期,测微得的抗压强度值为混凝土立方体试件抗压强度,以f 表示,单位为N/mm2 系 cu 或MPa。 联 题 (2)混凝土立方体抗压押标准强度与强度等级 准 精 混凝土立方体抗压标准强度(或称立方体抗压强度标准值)是指按标准方法制作和养护的边长为 150mm 的立方体试件,在 28d 龄期 ,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中具有不低于 95%保证率的抗压强 度值,以fcu,k表示。 8 1 7 9 混凝土强度等级是按混凝土立方体抗压标准强度来 划 分的,采用符号C与 信 3立8 4 方体抗压强度标准值(单 位为MPa)表示。普通混凝土划分为C20、C25、C30、C35、 C40、C45、C50、微C55、C60、C65、C70、C75和 系 C80共 13个等级,C30即表示混凝土立方体抗压强度标准值3 0MPa≤f一 联 <35MPa。 唯 cu,k (3)混凝土的轴心抗压强度 轴心抗压强度的测定采用 150mm×150mm×300mm 棱柱体作为标准试件。 (5)影响混凝土强度的因素 影响混凝土强度的因素主要有原材料及生产工艺方面的因素。原材料方面的因素包括水泥强度与水胶 比、骨料的种类、质量和数量,外加剂和掺合料;生产工艺方面的因素包括搅拌与振捣,养护的温度和湿 度,龄期。 3)混凝土的变形性能 混凝土的变形主要分为两大类:非荷载型变形和荷载型变形。 非荷载型变形指物理化学因素引起的变形,包括化学收缩、碳化收缩、干湿变形、温度变形等。 荷载作用下的变形又可分为在短期荷载作用下的变形和长期荷载作用下的徐变。 4)混凝土的耐久性 混凝土的耐久性是一个综合性概念,包括抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及混凝土中的钢筋 锈蚀等性能,这些性能均决定着混凝土经久耐用的程度,故称为耐久性。 (1)抗渗性。混凝土的抗渗性直接影响到混凝土的抗冻性和抗侵蚀性。混凝土的抗渗性用抗渗等级表 示,分 P4、P6、P8、P10、P12、>P12 共六个等级。 网址:https://www.tect365.com 19 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (2)抗冻性。混凝土的抗冻性用抗冻等级表示,分 F50、F100、F150、F200、F250、F300、F350、F400 和>F400共九个等级。抗冻等级F50以上的混凝土简称抗冻混凝土。 (3)抗侵蚀性。当混凝土所处环境中含有侵蚀性介质时,要求混凝土具有抗侵蚀能力。侵蚀性介质包 括软水、硫酸盐、镁盐、碳酸盐、一般酸、强碱、海水等。 (4)混凝土的碳化(中性化)。混凝土的碳化是环境中的二氧化碳与水泥石中的氢氧化钙作用,生成 碳酸钙和水。碳化使混凝土的碱度降低,削弱混凝土对钢筋的保护作用,可能导致钢筋锈蚀;碳化显著增 加混凝土的收缩,使混凝土抗压强度增大,但可能产生细微裂缝,而使混凝土抗拉强度、抗折强度降低。 (5)碱骨料反应。 3.混凝土外加剂的功能、种类与应用 2)外加剂的分类 8 7 1 9 改善混凝土拌合8物4流动性 减水剂、引气剂、泵送剂 3 信 调节混凝土凝微结时间、硬化性能 缓凝剂、早强剂、速凝剂 系 改善混凝联土耐久性 引气剂、防水剂和阻锈剂 题 押 3)外加剂的适用范围 准 精 (1)混凝土中掺入减水剂:①不减少用水,提高流动性;②减水不减水泥,提高强度;③减水且减水 泥,节约水泥;④耐久性能得 到显著改善。 (2)早强剂可加速混凝土硬 化和早期强度发展,缩短养护周期,加快施工进度,提高模板周转率,多 用于冬期施工或紧急抢修工程。 (3)缓凝剂主要用于高温季节混凝土、大体积混凝土、泵送与滑模方法施工以及远距离运输的商品 混凝土等,不宜用于日最低气温5℃以下施工的混凝土,也不宜用于有早强要求的混凝土和蒸汽养护的混 凝土。 (6)含亚硝酸盐、碳酸盐的防冻剂严禁用于 预应力混凝土结构;含有六价铬盐、亚硝酸盐等有害成分 8 的防冻剂,严禁用于饮水工程及与食品相接触的工程 ;含有硝铵、尿素等产生刺激1 7性气味的防冻剂,严禁 9 8 4 用于办公、居住等建筑工程。 信 3 微 2.1.4 砌体材料的性能与应用 系 联 1.块体的种类及强度等级 一 唯 1)砖 (1)烧结砖。烧结砖有烧结普通砖(实心砖)、烧结多孔砖和烧结空心砖等种类。 烧结普通砖又称标准砖,统一外形规格尺寸为 240mm×115mm×53mm。 烧结多孔砖孔洞率大于或等于28%。烧结多孔砌块孔洞率大于或等于33%。孔的尺寸小而数量多,主要 用于承重部位,砌筑时孔洞垂直于受压面。 烧结空心砖就是孔洞率不小于40%,孔的尺寸大而数量少的烧结砖。主要用于框架填充墙和自承重隔 墙。 (2)蒸压砖 网址:https://www.tect365.com 20 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (3)混凝土砖 2)砌块 3)石材 2.砂浆的种类及强度等级 1)砂浆的种类 砂浆按成分组成,通常分为水泥砂浆、混合砂浆和专用砂浆。 (1)水泥砂浆 水泥砂浆强度高、耐久性好,但流动性、保水性均稍差,一般用于房屋防潮层以下的砌体或对强度有 较高要求的砌体。 (2)混合砂浆:水泥石灰砂浆具有一定的强度和耐久性,且流动性、保水性均较好,易于砌筑,是一 般墙体中常用的砂浆。 (3)砌块专用砂浆 (4)蒸压砖专用砂浆 2)砂浆的强度等级 将砂浆做成 70.7mm×70.7mm×70.7mm 的立方体试块,标准养护28天(温度20±2°C,相对湿度90% 以上)。每组取3个试块进行抗压强度试8 验,抗压强度试验结果确定原则: 7 1 9 (1)应以三个试件测值的算术平8 4均值作为该组试件的砂桨立方体试件抗压强度平均值(f2),精确至 3 信 O.1MPa; 微 系 (2)当三个测值的最大值联或最小值中如有一个与中间值的差值超过中间值的15%时,则把最大值及最 题 小值一并舍去,取中间值作押为该组试件的抗压强度值; 准 精 (3)当两个测值与中 间值的差值均超过中间值的 15%时,则该组试件的试验结 果为无效。 ① 9 10 11 ② 8 10 11 ③ 8 10 12 1 7 8 9 ①10;②10;③结果无效 信 3 8 4 2.2 装饰装修工程材料 微 系 2.2.1 饰面板材(砖)和建筑陶瓷的特性与应用 联 一 唯 1.饰面石材 1)天然花岗石 (1)花岗石的特性 花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨,属酸性硬石材。【用于室外、用 于公共建筑地面】 (4)花岗石板材应用 花岗石板材主要应用于大型公共建筑或装饰等级要求较高的室内外装饰工程。花岗石因不易风化,外 网址:https://www.tect365.com 21 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 观色泽可保持百年以上,所以,粗面和细面板材常用于室外地面、墙面、柱面、勒脚、基座、台阶;镜面 板材主要用于室内外地面、墙面、柱面、台面、台阶等。 2)天然大理石 (1)大理石的特性:质地较密实、抗压强度较高、吸水率低、质地较软,属碱性中硬石。【不用于 室外、不用于公共建筑地面】 (3)应用:室内墙面、柱面、服务台、栏板、电梯间门口等部位。 2.建筑卫生陶瓷 2.2.2木材和木制品的特性与应用 1.木材的特性与应用 2)木材的湿胀干缩与变形 (1)影响木材物理力学性质和应用的最主要的含水率指标是平衡含水率和纤维饱和点。 (2)木材含水量大于纤维饱和点时,表示木材的含水率除吸附水达到饱和外,还有一定数量的自由水。 此时,木材如受到干燥或受潮,只是自由水改变,故不会引起湿胀干缩。只有当含水率小于纤维饱和点时, 表明水分都吸附在细胞壁的纤维上,它的增加或减少才能引起木材的湿胀干缩。即只有吸附水的改变才影 响木材的变形,而纤维饱和点正是这一改变的转折点。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 (3)由于木材构造的不均匀性,木材的变形在各个方向上也不同;顺纹方向最小,径向较大,弦向最 大。 (4)湿胀干缩将影响木材的使用。干 缩会使木材翘曲、开裂,接榫松动,拼缝不严。湿胀可造成表面 鼓凸,所以木材在加工或使用前应预先进行干 燥,使其接近与环境湿度相适应的平衡含水率。 2.2.3 建筑玻璃的特性与应用 8 1.平板玻璃 1 7 9 (2)特性 信 3 8 4 ①良好的透视、透光性能。 微 系 ②隔声、有一定的保温性能。抗拉强度远小于抗压强度, 是典型的一脆 联 性材料。 唯 ③有较高的化学稳定性。 ④热稳定性较差,急冷急热,易发生炸裂。 (3)应用:平板玻璃的另外一个重要用途是作为钢化、夹层、镀膜、中空等深加工玻璃的原片。 3.安全玻璃 安全玻璃主要包括钢化玻璃、均质钢化玻璃、防火玻璃和夹层玻璃。 1)钢化玻璃 (1)特性:机械强度高,弹性好,热稳定性好,碎后不易伤人,可发生自爆。 (2)应用:玻璃内部存在硫化镍(NiS)结石是造成钢化玻璃自爆的主要原因。通过对钢化玻璃进行均 网址:https://www.tect365.com 22 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 质(第二次热处理工艺)处理,可以大大降低钢化玻璃的自爆率。这种经过特定工艺条件处理过的钢化玻 璃就是均质钢化玻璃(简称HST)。 2)防火玻璃 3)夹层玻璃用于生产夹层玻璃的原片可以是浮法玻璃、钢化玻璃、着色玻璃、镀膜玻璃等。 (1)特性: ①透明度好。 ②抗冲击性能要比一般平板玻璃高好几倍,用多层普通玻璃或钢化玻璃复合起来,可制成抗冲击性极 高的安全玻璃。 ③由于粘结用中间层(PVB胶片等材料)的粘合作用,玻璃即使破碎时,碎片也不会散落伤人。 ④通过采用不同的原片玻璃,夹层玻璃还可具有耐久、耐热、耐湿、耐寒等性能。 (2)应用:夹层玻璃有着较高的安全性,一般在建筑上用于高层建筑的门窗、天窗、楼梯栏板和有抗 冲击作用要求的商店、银行、橱窗、隔断及水下工程等安全性能高的场所或部位等。夹层玻璃不能切割, 需要选用定型产品或按尺寸定制。 4.节能装饰型玻璃 节能装饰型玻璃主要包括着色玻璃、镀膜玻璃和中空玻璃(真空玻璃)等。 1)着色玻璃 8 7 1 9 (1)着色玻璃是一种既能显著吸8 4收阳光中热作用较强的近红外 3 信 线,又能保持良好透明度的节能装微饰性玻璃。 系 (2)特性:吸收太阳辐射联热、吸收可见光、吸收太阳紫外线、 题 具有一定的透明度、色泽鲜押丽。 准 精 (3)应用:在建筑装修工程中应用比较广泛,既需采光又需隔 热之处均可采用。一般多用作 建筑物的门窗或玻璃幕墙。 2)镀膜玻璃 (1)镀膜玻璃分为阳光控制镀膜玻璃和低辐射镀膜玻璃。 (2)阳光控制镀膜玻璃 单面镀膜玻璃在安装时,应将膜层面 向室内,以提高膜层的使用寿命和取得节能的最大效果。 (3)低辐射镀膜玻璃(Low-E玻璃) 低辐射膜玻璃一般不单独使用,玻璃幕墙规 范规定:幕墙采用单片低辐射镀膜玻璃时,应使用在线热 8 喷涂低辐射镀膜玻璃;离线镀膜的低辐射镀膜玻璃宜 加工成中空玻璃使用,且镀膜 1 7面应朝向中空气体层。 9 3)中空玻璃 信 3 8 4 (2)特性:①光学性能良好;②保温隔热、降低能耗 ;③防结露;④良微好的隔声性能。 系 (4)应用:主要用于保温隔热、隔声等功能要求较高的建 筑物,如一 联 宾馆、住宅、医院、商场、写字楼 唯 等。 2.3 建筑功能材料 2.3.1 建筑防水材料的特性与应用 1.防水卷材 2)改性沥青防水卷材 改性沥青防水卷材具有良好的耐高低温性能,提高了憎水性、粘结性、延伸性、韧性、耐老化性能和 耐腐蚀性,具有优异的防水功能。 SBS卷材适用于工业与民用建筑的屋面及地下防水工程,尤其适用于较低气温环境的建筑防水。 APP卷材适用于工业与民用建筑的屋面及地下防水工程,以及道路、桥梁等工程的防水,尤其适用于 较高气温环境的建筑防水。 3)高分子防水卷材 常见的三元乙丙、聚氯乙烯、氯化聚乙烯、氯化聚乙烯-橡胶共混及三元丁橡胶防水卷材都属于高分子 防水卷材。 4)防水卷材的主要性能 (1)防水性:不透水性、抗渗透性 网址:https://www.tect365.com 23 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (2)机械力学性能:拉力、拉伸强度、断裂伸长率 (3)温度稳定性:耐热度、耐热性、脆性温度 (4)大气稳定性:耐老化性、老化后性能保持率 (5)柔韧性:柔度、低温弯折性、柔性 2.防水涂料 防水涂料分为:丙烯酸类、聚氨酯类、有机硅类、改性沥青类和其他防水涂料。 防水涂料特别适合于各种复杂、不规则部位的防水,能形成无接缝的完整防水 膜。 防水涂料广泛适用于屋面防水工程、地下室防水工程和地面防潮、防渗等。 3.建筑密封材料 2.3.2 建筑防火材料的特性与应用 1.钢结构防火涂料 1)钢结构防火涂料分类 (4)按防火机理分类 ①膨胀型钢结构防火涂料:涂层在高温时膨胀发泡,形成耐火隔热保护层的钢结构防火涂料。 ②非膨胀型钢结构防火涂料:涂层在8高温时不膨胀发泡,其自身成为耐火隔热保护层的钢结构防火涂 7 1 9 料。 8 4 3 信 (5)耐火性能分级:钢结构防微火涂料的耐火极限分为0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、2.50h和3.00h。 系 2)技术要求 联 题 (1)钢结构防火涂料应押能采用规定的分散介质进行调和、稀释。 准 精 (2)钢结构防火涂料应能采用喷涂、抹涂、刷涂、辊涂、刮涂等方法中的一种或多种方法施工,并能 在正常的自然环境条件下干燥 固化,涂层实干后不应有刺激性气味。 (3)复层涂料应相互配套, 底层涂料应能同防锈漆配合使用,或者底层涂料自身具有防锈性能。 (4)膨胀型钢结构防火涂料的涂层厚度不应小于1.5mm,非膨胀型钢结构防火涂料的涂层厚度不应小 于15mm。 2.防火堵料 (1)根据防火封堵材料的组成、形状与性 能特点可分为三类:以有机高分子材料为胶粘剂的有机防火 堵料;以快干水泥为胶凝材料的无机防火堵料; 将阻燃材料用织物包裹形成的防火包。 8 (2)有机防火堵料又称可塑性防火堵料,在使用 过程长期不硬化,可塑性好,1 7容易封堵各种不规则形 9 状的孔洞,能够重复使用。遇火时发泡膨胀,因此具有 优 异的防火、水密、气 信 3密8 4 性能。施工操作和更换较 微 为方便,尤其适合需经常更换或增减电缆、管道的场合。 系 联 一 唯 (3)无机防火堵料又称速固型防火堵料,具有无毒无味、固化快速,耐火极限与力学强度较高,能承 受一定重量,又有一定可拆性的特点。有较好的防火和水密、气密性能。主要用于封堵后基本不变的场合。 (4)防火包又称耐火包或阻火包,使用时通过垒砌、填塞等方法封堵孔洞。适合于较大孔洞的防火封 堵或电缆桥架防火分隔。 网址:https://www.tect365.com 24 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 2.3.3 建筑保温、隔热材料的特性与应用 2.影响保温隔热材料导热系数的因素 (1)材料的性质。导热系数以金属最大,非金属次之,液体较小,气体更小。 (2)表观密度与孔隙特征。表观密度小的材料,导热系数小。孔隙率相同时,孔隙尺寸越大,导热系 数越大。 (3)湿度。材料吸湿受潮后,导热系数就会增大。水的导热系数比空气的导热系数大20倍。冰的导 热系数更大。 (4)温度。材料的导热系数随温度的升高而增大,但温度在0~50℃时并不显著,只有对处于高温和 负温下的材料,才要考虑温度的影响。 (5)热流方向。当热流平行于纤维方8 向时,保温性能减弱;而热流垂直纤维方向时,保温材料的阻热 7 1 9 性能发挥最好。 8 4 3 信 3.常用保温隔热材料 微 系 1)聚氨酯泡沫塑料 联 题 (1)聚氨酯泡沫塑料按押所用材料的不同分为聚醚型和聚酯型两种,又有软质和硬质之分。按照成型方 准 精 法又分为喷涂型硬泡聚氨酯和硬泡聚氨酯板材。 (2)主要性能特点有: 保温性能好、防水性能优异、防火阻燃性能好、使用温度范围广、耐化学腐蚀 性好、使用方便。 2)改性酚醛泡沫塑料 (1)用于生产酚醛泡沫的树脂有 两种:热塑性树脂和热固性树脂,并大多采用热固性树脂。 (2)酚醛泡沫的特点有:绝热性、耐 化学溶剂腐蚀性、吸声性能、吸湿性、抗老化性、阻燃性、抗火 焰穿透性。 3)聚苯乙烯泡沫塑料 8 (1)按照生产工艺的不同,可以分为模塑聚苯乙 烯泡沫塑料(EPS)和挤塑聚 1 苯7乙烯泡沫塑料(XPS)。 9 (2)聚苯乙烯泡沫塑料具有重量轻、隔热性能好、 隔音性能优、耐低温性 信 3能8 4 强的特点,还具有一定弹 性、低吸水性和易加工等优点。广泛应用于建筑外墙外保 温和屋面的隔热保微温系统。 系 4)岩棉、矿渣棉制品 一 联 唯 岩棉、矿渣棉制品的性能特点有:优良的绝热性、使用温度高 、 防火不燃、较好的耐低温性、长期使 用稳定性、吸声、隔声、对金属无腐蚀性等。 【总结】聚氨酯泡沫塑料、改性酚醛泡沫塑料、聚苯乙烯泡沫塑料岩棉、矿渣棉制品,这四种保温材 料相同或相似特点:保温、隔热、绝热、防火、阻燃。 5)玻璃棉制品 第3章 建筑工程施工技术 施 施工测量 工 土石方工程施工 技 地基与基础工程施工 术 主体结构工程施工 屋面与防水工程施工 装饰装修工程施工 智能建造新技术 季节性施工技术 网址:https://www.tect365.com 25 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 3.1 施工测量 3.1.1 常用工程测量仪器的性能与应用 1.水准仪:主要由望远镜、水准器、基座三个主要部分组成。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 水准仪有高精密、精密、普通等几种不同精度的仪器。高精密水准仪主要用于国家一等水准测量及地 震水准测量。精密水准仪用 于国家二等水准测量及其他精密水准测量;普通水准仪用于国家三、四等水准 测量及一般工程水准测量。 水准仪的主要功能是测量两点间的高差 h,它不能直接测量待定点的高程H,但可由控制点的已知高 程来推算测点的高程;另外,利用视距 测量原理,它还可以测量两点间的水平距离 D,但精度不高。 2.经纬仪:由照准部、水平度盘和基座 三部分组成,是对水平角和竖直角进行测量的一种仪器。 经纬仪的主要功能是测量两个方向之间的 水平夹角β;其次,它还可以测量竖直角α;借助水准尺, 利用视距测量原理,它还可以测量两点间的水平 距离D和高差h。 8 激光经纬仪能在夜间或黑暗的场地进行测量工作 ,不受照度的影响。 1 7 9 3.全站仪 信 3 8 4 全站仪由电子经纬仪、光电测距仪和数据记录装置组 成。 微 系 全站仪几乎是在同一瞬间内得到平距、高差、点的坐标和 高程。 一 联 唯 全站仪一般用于大型工程的场地坐标测设及复杂工程的定位和 细 部测设。 3.1.2 施工测量的方法和要求 1.施工测量的基本工作 施工测量现场主要工作有长度的测设【测距】、角度的测设【测角】、建筑物细部点的平面位置的测 设、建筑物细部点高程位置的测设及倾斜线的测设等。测角、测距、测高差是测量的基本工作。 平面控制测量必须遵循“由整体到局部”的组织实施原则,以避免放样误差的积累。大中型的施工项 目,应先建立场区控制网,再分别建立建筑物施工控制网,以建筑物平面控制网的控制点为基础,测设建 筑物的主轴线,根据主轴线再进行建筑物的细部放样。 【从大到小,从整体到局部】 【建大网(场区)→布小网(建筑物)→测主线(楼层)→放细部(柱梁)】 3.施工测量的方法 3)建筑物细部点平面位置的测设 (1)直角坐标法 当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时,采用直角坐标法放线最为方便。 (2)极坐标法 网址:https://www.tect365.com 26 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 适用于测设点靠近控制点,便于量距的地方。 (3)角度前方交会法 角度前方变会法,适用于不便量距或测设点远离控制点的地方。(4)距离交会法 (5)方向线交会法 4)建筑物细部点高程位置的测设 (1)地面上点的高程测设 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 【2jz-1433】事件一:由于建设单位提供的高程基准点A点(高程H 为75.141m)离基坑较远,项目技术 A 负责人要求将高程控制点引测 至临近基坑的B点。技术人员在两点间架设水准仪,A点立尺读数a为1.441m, B点立尺读数b为3.521m。问题 :列式计算B点高程H B 。 答案:H B =H A +a-b(或75.141+1.4 41-3.521)=73.061m (2)高程传递 【高程传递】 【问】已知HA=80.00,A点尺子读数1.00,钢尺上b点刻度35.00,c点刻度30.00,B点尺子读数0.8, 此时B点海拔高程多少?基坑开挖深度多少? 8 【答案】HB=75.2。开挖4.8。 1 7 9 8 4 4.建筑施工期间的变形测量 信 3 微 (1)在施工期间应对以下对象进行变形测量: 系 联 ①安全设计等级为一级、二级的基坑。 一 唯 ②地基基础设计等级为甲级,或软弱地基上的地基基础设计 等 级为乙级的建筑。 ③长大跨度或体形狭长的工程结构。 ④重要基础设施工程。 ⑤工程设计或施工要求检测的其他对象。 (2)施工期间变形监测内容应符合下列规定: ①对(1)中各对象应进行沉降观测。 ②对基坑工程,应进行基坑及其支护结构变形监测和周边环境变形监测。 ③对高层和超高层建筑、体形狭长的工程结构、重要基础设施工程,应进行水平位移监测、垂直度及 倾斜观测。 ④对高层和超高层建筑、长大跨度或体形狭长的工程结构,应进行扰度监测、日照变形监测、风振变 形监测。 (3)建筑变形测量采用公历纪元、北京时间作为统一时间基准。 (4)建筑变形测量精度等级分为特等、一等、二等、三等、四等共五级。 (7)变形测量的基准点分为沉降基准点和位移基准点,需要时可设置工作基点。设置要求有: ①沉降观测基准点,在特等、一等沉降观测时,不应少于 4个;其他等级沉降观测时不应少于 3个; 网址:https://www.tect365.com 27 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 基准之间应形成闭合环。 ②位移观测基准点,对水平位移观测、基坑监测和边坡监测,在特等、一等观测时,不应少于 4个; 其他等级观测时不应少于 3个。 (8)基础施工期间,相邻地基的沉降观测,在基坑降水时和基坑开挖过程中应每天观测1次。混凝 土底板浇筑完成 10d以后,可 2~3d观测1次,直至地下室顶板完成和水位恢复。 (9)基坑变形观测分为基坑支护结构变形观测和基坑回弹观测。监测点布置要求有: ①基坑围护墙或基坑边坡顶部变形观测点沿基坑周边布置,周边中部、阳角处、邻近被保护对象的部 位应设点; 监测点水平间距不宜大于20m,且每边监测点不宜少于3个;水平和垂直监测点宜共用同一点。 ②基坑围护墙或土体深层水平位移监测点宜布置在围护墙的中间部位、阳角处及有代表性的部位,监 测点水平间距 20~60m,每侧边不应少于1个。 【顶部变形大、监测点间距小、数量多】 (10)民用建筑基础及上部结构沉降观测点布设位置有: 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 ①建筑的四角、核心筒押四角、大转角处及沿外墙每10~20m 处或每隔2~3根柱基上; 准 精 ②高低层建筑、新旧建筑和纵横墙等交接处的两侧; ③对于宽度大于或等于 15m的建筑,应在承重内隔墙中部设内墙点,并在室内地面中心及四周设地面 点;④框架结构及钢结构建筑的每个和部分柱基上或沿纵横轴线上; ⑤筏形基础、箱形基础底板或接近基础的结构部分之四角处及其中部位置; ⑥超高层建筑和大型网架结构的每 个大型结构柱监测点不宜少于2个,且对称布置。 (11)沉降观测的周期和时间要求有 :在基础完工后和地下室砌完后开始观测;民用高层建筑宜以每 加高2~3层观测1次;如建筑施工均匀增高 ,应至少在增加荷载的25%、50%、75%、100%时各测1次。 施工中若暂时停工,停工时及重新开时要各测 1次,停工期间每隔2~3月测1次。竣工后运营阶段的 8 观测次数:在第一年观测3~4次;第二年观测2~3 次;第三年开始每年1次,到 1 7沉降达到稳定状态和满 9 足观测要求为止。 信 3 8 4 微 【区分】沉降观测 系 (8)基础施工期间,相邻地基的沉降观测 一 联 唯 (11)建筑施工期间,在建建筑物的沉降观测 (13)水平位移观测的周期,在施工期间可在建筑每加高2~3层观测1次,主体结构封顶后每1~2月 观测1次。 (14)倾斜观测的周期宜根据倾斜速率每1~2月观测1次。 3.2 土石方工程施工 3.2.1 岩土的分类和工程性能 2.岩土的工程性能 (1)内摩擦角,是土的抗剪强度指标,土力学上很重要的一个概念,是工程设计的重要参数。土的内 网址:https://www.tect365.com 28 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 摩擦角反映了土的摩擦特性。 (2)土抗剪强度:是指土体抵抗剪切破坏的极限强度,包括内摩擦力和内聚力。 (4)土的天然含水量:土中所含水的质量与土的固体颗粒质量之比的百分率,称为土的天然含水量。 土的天然含水量对挖土的难易、土方边坡的稳定、填土的压实等均有影响。 (5)土的天然密度:土在天然状态下单位体积的质量,称为土的天然密度。 (6)土的干密度:单位体积内土的固体颗粒质量与总体积的比值,称为土的干密度。干密度越大,表 明土越坚实。在土方填筑时,常以土的干密度控制土的夯实标准。 (7)土的密实度:是指土被固体颗粒所充实的程度,反映了土的紧密程度。(8)土的可松性:是挖 填土方时,计算土方机械生产率、回填土方量、运输机具数量、进行场地平整规划竖向设计、土方平衡调 配的重要参数。 天然密实度体积 虚方体积 夯实后体积 松填体积 0.77 1.00 0.67 0.83 1.00 1.30 0.87 1.08 1.15 1.50 1.00 1.25 0.92 1.20 0.80 1.00 3.2.2 基坑支护工程施工 7 8 1 9 4 2.深基坑支护 8 3 信 基坑支护结构的类型有灌注桩微排桩围护墙、板桩围护墙、咬合桩围护墙、型钢水泥土搅拌墙、地下连 系 续墙、水泥土重力式围护墙、土联钉墙等;支护结构围护墙的支撑形式有内支撑、锚杆(索)、与主体结构 题 押 相结合(两墙合一)的基坑支护等。 准 精 1)灌注桩排桩支护 通常由支护桩、支撑(或 土层锚杆)及防渗帷幕等组成。排桩可根据支撑情况分为悬臂式支护结构、 锚拉式支护结构、内撑式支护结 构和内撑-锚拉混合式支护结构。 适用条件:基坑侧壁安全等级为 一级、二级、三级;适用于可采取降水或止水帷幕的基坑。除悬臂式 支护适用于浅基坑外,其他几种支护方式都适用于深基坑。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 施工要求有: (1)灌注桩排桩应采取间隔成桩的施工顺序,已完成浇筑混凝土的桩与邻桩间距应大于4倍桩径,或 间隔施工时间应大于36h。 (2)灌注桩顶应充分泛浆,高度不应小于500mm;水下灌注混凝土时混凝土强度应比设计桩身强度提 高一个强度等级进行配制。 2)地下连续墙 地下连续墙可与内支撑、与主体结构相结合(两墙合一)等支撑形式采用顺作法、逆作法、半逆作法 网址:https://www.tect365.com 29 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 结合使用,施工振动小、噪声低,墙体刚度大,防渗性能好,对周围地基扰动小,可以组成具有很大承载 力的连续墙。地下连续墙宜同时用作主体地下结构外墙即“两墙合一”。 适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级;适用于周边环境条件很复杂的深基坑。 地下连续墙施工要求有: (1)应设置现浇钢筋混凝土导墙。混凝土强度等级不应低于C20,厚度不应小于200mm;导墙顶面应 高于地面 100mm,高于地下水位0.5m以上;导墙底部应进入原状土200mm以上;导墙高度不应小于1.2m; 导墙内净距应比地下连续墙设计厚度加宽40mm。 (2)地下连续墙单元槽段长度宜为84 ~6m。槽内泥浆面不应低于导墙面0.3m,同时应高于地下水位 7 1 9 0.5m。 8 4 3 信 (3)水下混凝土应采用导管法微连续浇筑。导管水平布置距离不应大于3m,距槽段端部不应大于1.5m, 系 导管下端距槽底宜为 300~500m联m;钢筋笼吊放就位后应及时浇筑混凝土,间隔不宜大于4h;现场混凝土坍 题 落度宜为 200mm±20mm,强押度等级应比设计强度提高一级进行配制;混凝土浇筑面宜高出设计标高 300~ 准 精 500mm。 (4)混凝土达到设计强 度后方可进行墙底注浆。注浆管应采用钢管;单元槽段内不少于2根,槽段长 度大于6m时宜增加注浆管;注浆管下端应伸到槽底200~500mm;注浆压力应控制在 2MPa以内,注浆总量 达到设计要求或注浆量达到80%以上,压力达到2MPa可终止注浆。 【1jz-2325】关于地下连续墙施工 要求,正确的有( )。 A.地下连续墙单元槽段长度宜为8~1 0m B.导墙高度不应小于1.0m C.应设置现浇钢筋混凝土导墙 D.水下混凝土应采用导管法连续浇筑 E.混凝土达到设计强度后方可进行墙底注浆 【答案】CDE 8 3)土钉墙 1 7 9 土钉墙可分为单一土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙 、 水泥土桩复合土钉墙 信 、3 8微 4 型桩复合土钉墙等类型。 (1)适用条件:基坑侧壁安全等级为二级、三级。 微 系 (2)土钉墙的构造要求 一 联 唯 ①土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙的坡比(墙面垂直高度与水 平 宽度的比值)不宜大于1:0.2。【边 坡坡度=h/b=1:m,其中m叫做坡度系数】 ②土钉墙宜采用洛阳铲成孔的钢筋土钉。对易塌孔的松散或稍密砂土、稍密的粉土、填土或宜缩径的 软土宜采用打入式钢管土钉。打入困难的土层,宜采用机械成孔的钢筋土钉。 网址:https://www.tect365.com 30 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 ③土钉水平间距和竖向间距宜为1~2m;土钉倾角宜为5°~20°。 ④成孔注浆型钢筋土钉成孔直径宜为 70~120mm;土钉钢筋宜选用HRB400、HRB500钢筋,直径 16~32mm; 土钉孔注浆材料可选用水泥浆或水泥砂浆(1:2~1:3),强度不宜低于 20MPa。 8 7 1 9 ⑥土钉墙高度不大于12m时,喷射8 4混凝土面层要求有:厚度80~100mm,设计强度等级不低于C20;应配 3 信 置钢筋网和通长的加强钢筋,宜采微用HPB300级钢筋,钢筋网用直径 6~10mm、间距 150~250mm,加强钢筋用 系 直径14~20mm。土钉与加强钢筋联宜采用焊接连接。 题 (3)土钉墙的施工要求押 准 精 ①基坑挖土分层厚度应与土钉竖向间距协调同步,逐层开挖并施工土钉,禁止超挖。土钉墙施工必须 遵循“超前支护,分层分段, 逐层施作,限时封闭,严禁超挖”的原则要求。 ②每层土钉施工后,应按要求抽查土钉的抗拔力。【抗拔承载力的检测数量?】 【5.2.4】应对土钉的抗拔承载力进行检测,土钉检测数量不宜少于土钉总数的1%,且同一土层中的土 钉检测数量不应少于3根。 ④上一层土钉完成注浆 48h后,才可 开挖下层土方。 ⑤成孔注浆型钢筋土钉应采用两次注浆工 艺施工。第一次注浆宜为水泥砂浆,注浆量不应小于钻孔体 积的1.2倍,第一次注浆初凝后,方可进行二次注 浆;第二次压注纯水泥浆,注浆量为第一次注浆量的30%~ 8 40%。 1 7 9 ⑥注浆顺序宜从管底向外分段进行,最后封孔。 信 3 8 4 微 ⑧喷射混凝土作业应分段分片依次进行,同一分段内应自下而上,一次喷射厚度不宜大于120mm。 系 4)咬合桩围护墙 一 联 唯 (1)咬合桩分I、Ⅱ两序跳孔施工,Ⅱ序桩施工时利用成孔机 械 切割I序桩身,形成连续的咬合桩墙。 (2)咬合切割分为软切割和硬切割。 (3)采用软切割工艺的桩,Ⅰ序桩终凝前应完成Ⅱ序桩的施工,Ⅰ序应采用超缓凝混凝土,缓凝时间 不应小于60h。 适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级。适用于较深的基坑,可同时用于截水。 5)型钢水泥土搅拌墙 适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级。适用于黏性土、粉土、砂土、砂砾土等较深的基 坑,深度不宜大于12m。 7)水泥土重力式围护墙 适用条件:基坑侧壁安全等级为二、三级;适用于淤泥质土、淤泥基坑,深度不宜大于7m。 网址:https://www.tect365.com 31 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 6)板桩围护墙 板桩包括混凝土板桩和钢板桩,结合内支撑(以钢支撑为主)使用,具有截水的作用。 适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级。适用于黏性土、粉土、砂土等较深的基坑,深度 不宜大于12m。 【总结】深基坑支护结构适用条件 适用基坑侧壁安全等级 是否具备截水作用 是否有检验试验项目 土钉墙 二级、三级 水泥 水泥土重力式围护墙 二级、三级 是 土墙 型钢水泥土搅拌墙 一级、二级、三级 是 灌注桩排桩支护 一级、二级、三7 8级 1 9 4 地下连续墙 一级、二级、8三级;周边环境条件很复杂 是(防渗性能好) 3 信 咬合桩围护墙 一级、二微级、三级 是 系 联 板桩围护墙 一级题、二级、三级 是 押 8)内支撑 准 精 内支撑包括钢筋混凝土支撑和钢支撑,施工要求有: (1)严格执行先撑后挖的原则。 8 (2)钢筋混凝土支撑拆除,可采用机械拆除、爆 破拆除,爆破孔宜采取预留9方1 7 式。爆破前应先切割支 8 4 撑与围檩或主体结构连接的部位。 信 3 微 9)锚杆(索) 系 联 【5.2.4】锚杆布置应符合以下规定 唯 一 ①锚杆上下排垂直间距不宜小于2.0m,水平间距不宜小于1.5m ; ②锚杆锚固体上覆土层厚度不宜小于4.0m; ③锚杆倾角宜为15°~25°,且不应大于45°,不应小于10°。 锚杆(索)施工要求有: (1)施工前应通过试成锚验证设计指标和施工工艺。 (2)锚固段强度大于15MPa 并达到设计强度的 75%方可进行张拉。 (3)锚杆正式张拉前,对锚杆预张拉1~2次。正式张拉时,锚杆张拉到(1.05~1.10)N 时,岩层、 t 网址:https://www.tect365.com 32 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 砂土层应保持 10min,黏性土层应保持 15min,然后卸载至设计锁定值。 3.2.3 人工降排水施工 1.地下水控制技术方案选择 (1)施工中地下水位应保持在基坑底面以下 0.5~1.5m。 (2)在软土地区开挖深度浅时,可边开挖边用排水沟和集水井进行集水明排; 当基坑开挖深度超过3m,一般就要用井点降水。当因降水而危及基坑及周边环境安全时,宜采用截水 或回灌方法。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算。必要时可采取水平封底隔渗或钻孔 减压措施,保证坑底土层稳 定,避免突涌的发生。 2.降水施工技术 降水常用的有轻型井点、多级轻型井点、喷射井点、电渗井点、真空降水管井、降水管井等方法。它 们大多都适用于填土、黏性土、粉土和 砂土,只有降水管井不宜用于填土,但又适合于碎石土和黄土。【降 水管井用于渗透系数大的土层。】 1)轻型井点 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 轻型井点具有机具简单、使用灵活、装拆方便、降水效果好、可防止流沙现象发生、提高边坡稳定、 费用较低等优点,适用于渗透系数为1*10-7~2*10-4cm/s的含上层滞水或潜水土层,降水深度(地面以下) 6m以内。多级轻型井点由2~3层轻型井点组成,向下接力降水,降水深度(地面以下)6~10m。 2)喷射井点 喷射井点降水设备较简单,排水深度大,比多级轻型井点降水设备少、土方开挖量少,施工快,费用 低,适用于渗透系数为1*10-7~2*10-4cm/s的含上层滞水或潜水土层,降水深度(地面以下)8~20m。 网址:https://www.tect365.com 33 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 3)真空降水管井 真空降水管井设备较为简单,排水量大,降水较深,较轻型井点具有更大的降水效果,水泵设在地面, 易于维护,适用于渗透系数大于1*10-6cm/s 的含上层滞水或潜水土层,降水深度(地面以下)大于6m。非 真空的降水管井适用于渗透系数大于1*10-5cm/s 的含上层丰富的潜水、承压水和裂隙水土层,降水深度(地 面以下)大于6m。 2017-2D-5、不以降低基坑内地下水位7 8为目的的井是( )。 1 9 A、集水井 B、减压井 8 4 C、回灌井 D、降水井 【答案】B 3 信 【总结】降水施工技术 微 系 联 降水方法 适用土质 适用土层 降水深度 题 押 轻型井点 填土准、黏性土、粉土、砂土 含上层滞水或潜水土层 单级:≤6m;多级:6~10m 精 喷射井点 含上层滞水或潜水土层 8~20m 管 真空降水管井 粉土、砂土、黄土、碎石土 含上层滞水或潜水土层 >6m 井 非真空降水管井 不宜用于填 土,适合碎石土 含上层丰富的潜水、承 和黄土 压水和裂隙水土层 4)截水 截水即利用截水帷幕切断基坑外的地下 水流入基坑内部。 截水帷幕常用高压喷射注浆、地下连续墙、 小齿口钢板桩、深层水泥土搅拌桩等。 5)井点回灌技术 8 目的:有效地防止降水对周围建(构)筑物、地 下管线等的影响。 9 1 7 8 4 3.2.4 土石方工程与回填施工 信 3 微 1.土方开挖【有挖就有运、有挖就有填、有挖注意水】 系 联 一 土方开挖原则:“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超 挖”。 唯 1)浅基坑的开挖 (4)基坑开挖应尽量防止对地基土的扰动。当用人工挖土,基坑挖好后不能立即进行下道工序时,应 预留 150~300mm—层土不挖,待下道工序开始再挖至设计标高。采用机械开挖基坑时,为避免破坏基底土, 应在基底标高以上预留 200~300mm 厚土层人工挖除。 (5)在地下水位以下挖土,应在基坑四周挖好临时排水沟和集水井,或采用井点降水,将水位降低至 坑底以下500mm以上,以利挖方进行。降水工作应持续到基础(包括地下水位下回填土)施工完成。 2)深基坑的土方开挖 在深基坑土方开挖前,要制订土方工程专项施工方案并通过专家论证;要对支护结构、地下水位及周 围环境进行必要的监测和保护。 (1)深基坑工程的挖土方案,主要有放坡挖土、中心岛式(也称墩式) 挖土、盆式挖土和逆作法挖土。前者无支护结构,后三种皆有支护结构。 网址:https://www.tect365.com 34 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (2)分层厚度宜控制在 3m以内。 (6)采用土钉墙支护的基坑开挖应分层分段进行,每层分段长度不宜大于30m。 (7)采用逆作法的基坑开挖面积较大时,宜采用盆式开挖,先形成中部结构,再分块、对称、限时开 挖周边土方和施工主体结构。 3.土方回填 1)土料要求 填方土料应符合设计要求,保证填方的强度和稳定性。一般不能选用淤泥、淤泥质土、有机质大于5% 的土、含水量不符合压实要求的黏性土。填方土应尽量采用同类土。 2)基底处理 (1)清除基底上的垃圾、草皮、树根、杂物,排除坑穴中的积水、淤泥和种植土,将基底充分夯实和 碾压密实。 8 7 1 9 (2)应采取措施防止地表滞水流8入4填方区,浸泡地基,造成基土下陷。 3 信 (3)当填土场地地面陡于1/微5时,应先将斜坡挖成阶梯形,阶高0.2~0.3m,阶宽大于1m。然后分层 系 填土,以利接合和防止滑动。联 题 押 准 精 3)土方填筑与压实 (2)填土应从场地最低处开始,由 下而上整个宽度分层铺填。每层虚铺厚度应根据夯实机械确定, 一般情况下每层虚铺厚度见表3.2-1。 表3.2-1 填土 施工分层厚度及压实遍数 8 压实机具 分层厚度( mm) 每层压1 7实遍数 9 8 4 平碾 250~300 信 36~8 微 振动压实机 250~350 系 3~4 联 柴油打夯机 200~250 一 3~4 唯 人工打夯 <200 3~4 (3)填方应在相对两侧或周围同时进行回填和夯实。 3.2.5 基坑验槽要求【谁组织?谁参加?】 建(构)筑物基坑(槽)均应进行施工验槽。基坑(槽)挖至基底设计标高并清理后,施工单位必 须会同勘察、设计、建设、监理等单位共同进行验槽,合格后方能进行基础工程施工。 3.地基处理工程验槽 (1)对于换填地基、强夯地基,应现场检查处理后的地基均匀性、密实度等检测报告和承载力检测资 料。 (2)对于增强体复合地基,应现场检查桩头、桩位、桩间土情况和复合地基施工质量检测报告。 5.验槽方法 验槽方法通常主要采用观察法,而对于基底以下的土层不可见部位,要先辅以钎探法配合共同完成。 1)观察法 在进行直接观察时,可用袖珍式贯入仪或其他手段作为验槽辅助。 网址:https://www.tect365.com 35 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 2)轻型动力触探 轻型动力触探进行基槽检验时,应检查下列内容: (1)地基持力层的强度和均匀性; (2)浅埋软弱下卧层或浅埋突出硬层; (3)浅埋的会影响地基承载力或地基稳定性的古井、基穴和空洞等。轻型动力触探宜采用机械自动化 实施,检验深度及间距应满足表3.2-2要求。检验完毕后,触探孔应灌砂填实。 表3.2-2 轻型动力触探检验深度及间距(m) 排列方式 基坑(槽)宽度 检验深度 检验间距 中心一排 <0.8 7 8 1.2 一般 1.0~1.5m,出现 1 9 两排错开 0.8~82 4 .0 1.5 明显异常时,需加密至 3 信 梅花型 >微2.0 2.1 足够掌摇异常边界 系 联 3.3 地基与基础工程施工 题 押 3.3.1 常用地基处理方准法与施工 精 地基处理就是为提高地基强度,改善其变形性质或渗透性质而采取的技术措施。处理后的地基应满足 建筑物地基承载力、变形和稳 定性的要求。常见的地基处理方式有换填地基、压实和夯实地基、复合地基、 注浆加固、预压地基、微型桩加 固等微型桩。 8 1 7 9 8 4 1.换填地基 信 3 微 换填厚度由设计确定,一般宜为 0.5~3m。施工要求有 : 系 联 (1)素土、灰土地基:土料可采用黏土或砂质黏土,石灰采用新一鲜的消石灰。灰土体积配合比宜为 唯 2:8或3:7。素土、灰土分层(200~300mm)回填夯实或压实。 (2)砂和砂石地基:宜选用碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂、中砂或石屑,应级配良好,不含 植物残体、垃圾等杂质。当使用粉细砂或石粉时,应掺入不少于总重30%的碎石或卵石。 (3)粉煤灰地基:应选用Ⅲ级以上的粉煤灰级,满足相关标准对腐蚀性和放射性的要求。粉煤灰地基 最上层宜覆盖土300~500mm。 (5)换填地基施工时,不得在柱基、墙角及承重窗间墙下接缝;上下两层的缝距不得小于500mm,接 缝处应夯压密实;灰土应拌合均匀并应当日铺填夯压;粉煤灰垫层铺填后宜当天压实。 【9.2.2】(4)地基承载力的检验数量每300㎡不应少于1点,超过3000㎡时每500㎡不应少于1点。 每单位工程不应少于3点。 3.复合地基 复合地基是部分土体被增强或被置换,形成的由地基土和增强体共同承担荷载的人工地基。 1)水泥粉煤灰碎石桩复合地基 水泥粉煤灰碎石桩,简称CFG桩,是在碎石桩的基础上掺入适量石屑、粉煤灰和少量水泥,加水拌合 后制成具有一定强度的桩体。适用于处理黏性土、粉土、砂土和自重固结完成的素填土地基。 网址:https://www.tect365.com 36 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 根据现场条件可选用下列施工工艺:长螺旋钻孔灌注成桩、长螺旋钻中心压灌成桩、振动沉管灌注成 桩、泥浆护壁成孔灌注成桩。 2)灰土挤密桩复合地基 灰土桩复合地基适用于处理地下水位以上的粉土、黏性土、素填土、杂填土和湿陷性黄土等地基,可 处理地基的厚度宜为3~15m。 8 7 1 9 4 8 3 信 3)振冲碎石桩和沉管砂石桩复微合地基 系 振冲碎石桩和沉管碎石桩处联理地基,适用于挤密松散砂土、粉土、粉质粘土、素填土和杂填土等地基, 题 以及用于可液化地基。饱和押黏性土地基,如对变形控制控制不严格,可采用砂石桩作置换处理。 准 精 4)夯实水泥土桩复合地基 8 5)水泥土搅拌桩复合地基 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 6)旋喷桩复合地基 4.注浆加固 (1)加固注浆适用于地基的局部加固处理,适用于砂土、粉土、黏性土和人工填土等地基加固。加固 材料选用水泥浆液、硅化浆液和碱液等固化剂。 (3)当既有建筑地基进行注浆加固时,应对既有建筑及其邻近建筑、地下管线和地面的沉降、倾斜、 位移、裂缝进行监测,并应采用多孔间隔注浆和缩短浆液凝固时间等措施,减少既有建筑基础因注浆而产 生的附加沉降。 3.3.2 桩基础施工 桩基础按照施工工艺分为:钢筋混凝土预制桩、泥浆护壁成孔灌注桩、长螺旋钻孔压灌桩、沉管灌注 桩、干作业成孔灌注桩、钢桩等。 1.钢筋混凝土预制桩 根据打(沉)桩方法的不同,钢筋混凝土预制桩施工方法分为锤击沉桩法和静力压桩法。 网址:https://www.tect365.com 37 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 1)锤击沉桩法 (1)施工程序:确定桩位和沉桩顺序→桩机就位→吊桩喂桩→校正→锤击沉桩→接桩→再锤击沉桩→ 送桩→收锤→切割桩头。 (2)施工要求有: ①预制桩的混凝土强度达到 70%后方可起吊,达到 100%后方可运输和打桩。 ②单节桩采用两支点起吊时,吊点距桩端宜为 0.2L(桩段长)。吊运过程中严禁采用拖拉取桩方法。 ③接桩接头宜高出地面 0.5~1m。接桩方法分为焊接、螺纹接头和机械啮合接头等。 ⑤沉桩顺序应按先深后浅、先大后小8、 先长后短、先密后疏的次序进行。对于密集桩群应控制沉桩速 7 1 9 率,宜从中间向四周或两边对称施打;8 4当一侧毗邻建筑物时,由毗邻建筑物处向另一方向施打。 3 信 微 系 联 题 押 准 精 ⑥锤击桩终止沉桩标准有:终止沉 桩应以桩端标高控制为主,贯入度控制为辅,当桩终端达到坚硬, 硬塑黏性土,中密以上粉土、砂土、碎石 土及风化岩时,可以贯入度控制为主,桩端标高控制为辅; 2)静力压桩法 (1)施工程序:测量定位→压桩机就位→吊 桩、插桩→桩身对中调直→静压沉桩→接桩→再静压沉桩 8 →送桩→终止压桩→检查验收→转移桩机。 1 7 9 (2)施工要求: 信 3 8 4 ③采用静压桩的基坑,不应边挖桩边开挖基坑。 微 系 ④桩接头可采用焊接法,或螺纹式、啮合式、卡扣式、抱 箍式等机一械 联 快速连接方法。 唯 ⑥沉桩施工应按“先深后浅、先长后短、先大后小、避免密集 ” 的原则进行。施工场地开阔时,从中 间向四周进行;场地狭长时,从中间向两端对称进行;沿建筑物长度线方向进行。 ⑧静压桩终止沉桩标准有: 静压桩应以标高为主,压力为辅。摩擦桩应按桩顶标高控制;端承摩擦桩,应以桩顶标高控制为主, 终压力控制为辅;端承桩应以终压力控制为主,桩顶标高控制为辅。 2.钢筋混凝土灌注桩 钢筋混凝土灌注桩按其施工方法不同,可分为泥浆护壁灌注桩、沉管灌注桩、长螺旋钻孔灌注桩和干 作业(机械、人工)成孔灌注桩等。 1)泥浆护壁灌注桩 (1)泥浆护壁钻孔灌注桩施工工艺流程 ①场地平整 网址:https://www.tect365.com 38 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 ②桩位放线 ③开挖浆池、浆沟④护筒埋设 ⑤钻机就位、孔位校正 ⑥成孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣⑦清孔换浆 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 ⑧终孔验收 ⑨下钢筋笼和钢导管⑩二 次清孔 ⑪清孔质量检验 ⑫浇筑水下混凝土 场地平整→桩位放线→开挖浆池、浆 沟→护筒埋设→钻机就位、孔位校正→成孔、泥浆循环、清除废 浆、泥渣→清孔换浆→终孔验收→下钢筋笼 和钢导管→二次清孔→清孔质量检验→浇筑水下混凝土→成 桩。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (2)施工要求 ①应进行工艺性试成孔,数量不少于2根。 ②护壁泥浆可采用原土造浆,不适用的土层应制备泥浆。施工时,钻孔内泥浆液面高出地下水位0.5m。 ③正、反循环成孔机具应根据桩型、地质条件及成孔工艺选择,砂土层成孔宜选用反循环钻机。 ⑤多支盘灌注桩成孔可采用泥浆护壁成孔、干作业成孔、水泥注浆护壁成孔、重锤捣扩成孔等方法。 ⑥清孔可采用正循环清孔、泵吸反循环清孔、气举反循环清孔等方法。清孔后孔底沉渣厚度要求:端 承型桩应不大于50mm,摩擦型桩应不大于100mm,抗拔、抗水平荷载桩应不大于200mm。 ⑦钢筋笼宜分段制作,接头易采用焊接或机械连接,接头应相互错开。 ⑧水下混凝土强度应按比设计强度提高等级配置,塌落度宜为 180~220mm;水下混凝土灌注应采用导 管法连续灌注;水下混凝土超灌高度应高于设计桩顶标高1m以上,充盈系数不应小于1。【充盈系数=灌 网址:https://www.tect365.com 39 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 入混凝土体积/钻孔体积】 ⑨桩底注浆导管应采用钢管,单根桩上数量不少于两根。注浆终止条件应控制注浆量与注浆压力两个 因素,以前者为主。满足下列条件之一即可终止注浆: a.注浆总量达到设计要求; b.注浆量不低于80%,且压力大于设计值。 2)沉管灌注桩 沉管灌注桩施工可选用单打法、复打法或反插法。单打法适用于含水量较小土层,复打法或反插法适 用于饱和土层。 (1)沉管灌注桩成桩过程为:桩机就位→锤击(振动)沉管→上料→边锤击(振动)边拔管,并继续 浇筑混凝土→下钢筋笼,继续浇筑混凝土及拔管→成桩。 8 7 1 9 4 8 3 信 3)人工挖孔灌注桩 微 系 3.桩基检测技术【案例】联 题 (2)桩基检测的方法和押目的 准 精 ①单桩竖向抗压静载试验。目的是确定单桩竖向抗压极限承载力;判定竖向抗压承载力是否满足设计 要求;通过桩身应变、位移测 试,测定桩侧、桩端阻力,验证高应变法的单桩竖向抗压承载力检测结果。 ②单桩竖向抗拔静载试验。目的是确定单桩竖向抗拔极限承载力;判断竖向抗拔承载力是否满足设计 要求; ③单桩水平静载试验。目的是确 定单桩水平临界荷载和极限承载力,推定土抗力参数;判定水平承载 力或水平位移是否满足设计要求;通过桩 身应变、位移测试,测定桩身弯矩。 ④钻芯法。目的是检测灌注桩桩长、桩身 混凝土强度、桩底沉渣厚度,判定或鉴别桩端持力层岩土性 状,判定桩身完整性类别。【钻芯法可以检测的 5个项目】 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 ⑤低应变法。目的是检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。【不能测承载力】 ⑥高应变法。目的是判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求;检测桩身缺陷及其位置,判定桩身 完整性类别;分析桩侧和桩端土阻力;进行打桩过程监控。 网址:https://www.tect365.com 40 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 ⑦声波透射法。目的是检测灌注桩桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。 【总结】 钻芯法 桩身完整性检测 声波透射法 低应变法 高应变法 承载力检测 竖向抗压静载试验,确定单桩竖向抗压极限 静载试验 竖向抗拔静载试验,确定单桩竖向抗拔极限承载力 水平静载试验,确定单桩水平临界荷载和极限承载力 (3)桩基检测开始时间应满足的条件 ①采用应变法和声波透射法检测,受检桩混凝土强度不应低于设计强度70%且不应低于15MPa; ②采用钻芯法检测,受检桩混凝土龄期应达到 28天,或者同条件养护试块强度达到设计强度要求。 ③一般承载力检测前的休止时间:砂土地基不少于7d,粉土地基不少于10d,非饱和黏性土不少于15d, 饱和黏性土不少于25d。泥浆护壁灌注桩,8 宜延长休止时间。 7 1 9 (5)验收检测时,宜先进行桩身8完4整性检测,后进行承载力检测。桩身完整性检测应在基坑开挖后进 3 信 行。 微 系 (6)桩身完整性分类为Ⅰ联类桩、Ⅱ类桩、Ⅲ类桩、Ⅳ类桩等共4类。Ⅰ类桩桩身完整;Ⅱ类桩桩身有 题 轻微缺陷,不会影响桩身结押构承载力的正常发挥;Ⅲ类桩桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响;Ⅳ 准 精 类桩桩身存在严重缺陷。 (4)验收检测的受检桩 选择条件: ①施工质量有疑问的桩;②局部地基条件出现异常的桩;③承载力验收时选择部分Ⅲ类桩;④设计方 认为重要的桩;⑤施工工艺不同的桩;⑥宜按规定均匀和随机选择。 3.3.3 混凝土基础施工 在后浇施工缝处,钢筋必须贯通。 1.钢筋工程施工技术要求 (1)绑扎钢筋时,底部钢筋应绑扎牢固,采 用HPB300钢筋时,端部弯钩应朝上, 8 (2)基础底板采用双层钢筋网时,在上层钢筋网 下面应设置钢筋撑脚,以保 1 证7钢筋位置正确。 9 (3)基础底板钢筋的弯钩应朝上,不要倒向一边 ; 但双层钢筋网的上层 信 钢3 8筋 4 弯钩应朝下。 (4)独立柱基础为双向钢筋时,其底面短边的钢筋应 放在长边钢筋的上微面。【短上长下,符合受力】 系 联 一 唯 3.混凝土工程施工技术要求 1)混凝土垂直运输设备主要有混凝土汽车泵(移动泵)、固定泵、塔式起重机、汽车吊、施工电梯、 井架等。 2)基础混凝土施工 (1)独立基础施工 混凝土宜按台阶分层连续浇筑完成,对于阶梯形基础,每一台阶作为一个浇捣层, 每浇筑完一台阶宜稍停0.5~1.0h,待其初步获得沉实后,再浇筑上层。 (2)条形基础施工 根据基础深度宜分段分层(300~500mm)连续浇筑混凝土,一般不留施工缝。各段层间应相互衔接,每 网址:https://www.tect365.com 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 段间浇筑长度控制在2~3m,做到逐段逐层呈阶梯形向前推进。 (3)筏形与箱形基础施工 ③混凝土浇筑的布料点宜接近浇筑位置,应采取减缓混凝土下料冲击的措施,混凝土自高处倾落的自 由高度应根据混凝土的粗骨料粒径确定,粗骨料粒径大于25mm时不应大于3m,粗骨料粒径不大于25mm时 不应大于6m; ④基础混凝土应采取减少表面收缩裂缝的二次抹面技术措施。 4.大体积混凝土施工 大体积混凝土工程施工应符合《大体积混凝土施工标准》GB 50496—2018的规定。 1)大体积混凝土施工组织 (2)大体积混凝土设计强度等级宜为C25~C50; (3)大体积混凝土应选用水化热低的通用硅酸盐水泥。 (4)大体积混凝土拌合物运输应采用混凝土搅拌运输车,运输车应根据施工现场实际情况具有防晒、 防雨和保温措施。 (5)大体积混凝土供应能力应满足混凝土连续施工需要,不宜低于单位时间所需量的1.2倍。 2)大体积混凝土施工要求 (1)大体积混凝土施工宜采用整体分8 层或推移式连续浇筑施工。 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 (2)当大体积混凝土施工设置水平施工缝时,位置及间歇时间应根据设计规定、温度裂缝控制规定、 混凝土供应能力、钢筋工程施工、预埋 管件安装等因素确定。 (3)当采用跳仓法时,跳仓的最大 分块单向尺寸不宜大于 40m,跳仓间隔施工的时间不宜小于 7d,跳 仓接缝处应按施工缝的要求设置和处理。 【1jz-1931-2】采用跳仓法施工方案,分别按 1/3长度与1/3宽度分成9个浇筑区(见图1-1),每区混 8 凝土浇筑时间3d,各区依次连续浇筑。 1 7 9 4 B 5 信 3 8 4 微 A 3 D 系 联 1 C 2 一 唯 图1—1 注:①1~5为第一批浇筑顺序;②ABCD为填充浇筑区编号图 1—1 跳仓法分区示意图。 问题:写出正确的填充浇筑区 A、B、C、D的先后浇筑顺序(如表示为A-B-C-D)(3分) 【答案】浇筑顺序为:C-A-D-B或C-A-B-D,按照1-2-3-4-5的顺序跳仓浇筑。(3分) (4)混凝土入模温度宜控制在 5~30℃。 (5)大体积混凝土浇筑应符合下列规定: ①混凝土浇筑层厚度应根据所用振捣器作业深度及混凝土的和易性确定,整体连续浇筑时宜为 300~500mm。 ②整体分层连续浇筑或推移式连续浇筑,应缩短间歇时间,并应在前层混凝土初凝之前将次层混凝土 浇筑完毕。 ③混凝土宜采用泵送方式连续、有序浇筑。 ④混凝土宜采用二次振捣工艺,并及时对浇筑面进行多次抹压处理。 网址:https://www.tect365.com 42 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (6)大体积混凝土应采取保温保湿养护。保湿养护持续时间不宜少于14d。 保温覆盖层拆除应分层逐步进行,当混凝土表面温度与环境最大温差小于20℃时,可以全部拆除。 3)大体积混凝土温度监测与控制 (1)大体积混凝土施工前,应对混凝土浇筑体的温度、温度应力及收缩应力进行试算,确定混凝土浇 筑体的温升峰值、里表温差及降温速率的控制指标,制订相应的温控技术措施。 (2)大体积混凝土施工温控指标应符合下列规定: ①混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50℃; ②混凝土浇筑体里表温差(不含混凝土收缩当量温度)不宜大于25℃; ③混凝土浇筑体降温速率不宜大于2.0℃/d; ④拆除保温覆盖时混凝土浇筑体表面8与大气温差不应大于20℃。 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 (3)大体积混凝土浇筑体内 监测点布置,应反映混凝土浇筑体内最高温升、里表温差、降温速率及环 境温度,可采用下列布置方式: ①测试区可选混凝土浇筑体平面对称轴线的半条轴线,测试区内监测点应按平面分层布置; ③在每条测试轴线上,监测点位不宜 少于4处,应根据结构的平面尺寸布置; ④沿混凝土浇筑体厚度方向,应至少布置 表层、底层和中心温度测点,测点间距不宜大于500mm;⑥ 混凝土浇筑体表层温度,宜为混凝土浇筑体表面 以内 50mm 处的温度; 8 ⑦混凝土浇筑体底层温度,宜为混凝土浇筑体底 面以内 50mm 处的温度; 1 7 9 (4)大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环 境温度的测试,在混凝 信 3土8 4 浇筑后,每昼夜不应少于 微 4次;入模温度测量,每台班不应少于2次。 系 联 一 唯 【1jz-1931-2】某工程钢筋混凝土基础底板,长度120m,宽度100m,厚度2.0m。按照规范要求设置测 温点(见图1-2)。 图 1-2 分区测温点位置平面布置示意图 网址:https://www.tect365.com 43 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 问题:在答题卡上画出 A-A 剖面示意图(可手绘),并补齐应布置的竖向测量点位置(4分) 【答案】 (4分) 3.4 主体结构工程施工 3.4.1 混凝土结构工程施工 1.模板工程 1)常见模板及其特性 (1)胶合板模板:优点是自重轻、板幅大、板面平整、施工安装方便简单等。 (2)组合钢模板:主要由钢模板、连接体和支撑体三部分组成,优点是轻便灵活、拆装方便、通用性 强、周转率高等;缺点是接缝多且严密性差,导致混凝土成型后外观质量差。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 (3)钢框木(竹)胶合板模板:它是以热轧异形钢为钢框架,以覆面胶合板作板面,并加焊若干钢肋 承托面板的一种组合式模板。 与组合钢模板比,其特点为自重轻、用钢量少、面积大、模板拼缝少、维修 方便等。 (4)大模板:是现浇墙、壁结构施工的一种工具式模板。其特点是以建筑物的开间、进深和层高为大 模板尺寸,由于面板为钢板组成,其优 点是模板整体性好、抗震性强、无拼缝等;缺点是模板重量大,移 动安装需起重机械吊运。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (6)早拆模板体系:在模板支架立柱的顶端,采用柱头的特殊构造装置来保证国家现行标准所规定的 拆模原则前提下,达到尽早拆除部分模板的体系。优点是部分模板可早拆,加快周转,节约成本。 2)模板工程设计 (2)设计与构造要求 ①应对模板支撑脚手架的工程结构和脚手架所附着的工程结构进行强度和变形验算,当验算不能满足 网址:https://www.tect365.com 44 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 安全承载要求时,应根据验算结果采取相应的加固措施。 ②应根据实际情况确定模板支撑脚手架上的施工荷载标准值,且一般工况下不应低于 2.5kN/㎡,有水 平泵管设置时不应低于 4.0kN/㎡。 ③模板支撑脚手架应根据施工工况对连续支撑进行设计计算,并应按最不利的工况计算确定支撑层数。 ④模板支撑脚手架独立架体高宽比不应大于3.0。 ⑤模板支撑脚手架应设置竖向和水平剪刀撑,并应符合下列规定: a.剪刀撑的设置应均匀、对称; b.每道竖向剪刀撑的宽度应为6〜9m,剪刀撑斜杆的倾角应在45°〜 60°之间。 ⑥模板支撑脚手架的水平杆应按步距沿纵向和横向通长连续设置,且应与相邻立杆连接稳固。 ⑦模板支撑脚手架可调底座和可调托撑调节螺杆插入脚手架立杆内的长度不应小于150mm,且调节螺 杆伸出长度应经计算确定,并应符合下列规定: a.当插入的立杆钢管直径为42mm时,伸出长度不应大于200mm; b.当插入的立杆钢管直径为48.3mm及以上时,伸出长度不应大于500mm。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 ⑧可调底座和可调托撑螺 杆插入脚手架立杆钢管内的间隙不应大于 2.5mm。 3)模板工程安装要点 (1)模板的木杆、钢管、门架等支架立柱不得混用。 (2)模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水。 (7)对跨度不小于4m 的现浇钢筋混 凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时, 起拱高度应为跨度的1/1000~3/1000。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (9)后浇带的模板及支架应独立设置。 4)模板拆除要点 (1)底模及支架拆除时的混凝土强度应符合表3.4-1的规定。 表3.4-1 底模及支架拆除时的混凝土强度要求 构 件 类 型 构件跨度(m) 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%) ≤2 ≥50 板 >2,≤8 ≥75 >8 ≥100 ≤8 ≥75 梁、拱、壳 >8 ≥100 悬臂构件 ≥100 【总结】临界点:技术往低取;安全、质量、成本管理往高取。 (2)不承重的侧模板,包括梁、柱、墙的侧模板,只要混凝土强度保证其表面、棱角不因拆模而受损 坏,即可拆除。 (3)模板的拆除顺序:一般按后支先拆、先支后拆,先拆除非承重部分后拆除承重部分的拆模顺序进 网址:https://www.tect365.com 45 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 行。+【先拆上后拆下】 (4)快拆支架体系: ①支架立杆间距不应大于2m。 ②拆模时应保留立杆并顶托支承楼板; ③拆模时的混凝土强度可取构件跨度为2m,按表3.4-1确定。 【总结】快拆支架体系、早拆模板体系、板跨度≤2m,三者在混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗 压强度标准值的50%时,即可拆除底模。 2.钢筋工程 1)钢筋配料 各种钢筋下料长度计算如下: ①直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度 ②弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度 ③箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值 ④上述钢筋如需要搭接,还要增加钢筋搭接长度。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 2)钢筋代换 准 精 (1)代换原则:等强度代换或等面积代换。 当构件配筋受强度控制时 ,按钢筋代换前后强度相等的原则进行代换; 当构件按最小配筋率配筋时 ,或同钢号钢筋之间的代换,按钢筋代换前后面积相等的原则进行代换。 当构件受裂缝宽度或挠度控制时 ,代换前后应进行裂缝宽度和挠度验算。 (2)钢筋代换时,应征得设计单位的同意。钢筋代换除应满足设计要求的构件承载力、最大力总延伸 率、裂缝宽度验算以及抗震规定外,还应满足最小配筋率、钢筋间距、保护层厚度、钢筋锚固长度、接头 面积百分率及搭接长度等构造要求。 3)钢筋连接 8 (1)钢筋的连接方法有:焊接、机械连接和绑扎 连接三种。 1 7 9 8 4 (2)直接承受动力荷载的结构构件中,纵向钢筋不 宜采用焊接接头。 信 3 微 系 联 一 唯 (3)钢筋机械连接:有钢筋套筒挤压连接、钢筋直螺纹套筒连接(包括钢筋镦粗直螺纹套筒连接、钢 筋剥肋滚压直螺纹套筒连接)等方法。目前最常见、采用最多的方式是钢筋剥肋滚压直螺纹套筒连接。 (4)当受拉钢筋直径大于25mm、受压钢筋直径大于28mm时,不宜采用绑扎搭接接头。轴心受拉及小 偏心受拉杆件(如桁架和拱架的拉杆等)的纵向受力钢筋和直接承受动力荷载结构中的纵向受力钢筋均不 得采用绑扎搭接接头。 (5)钢筋接头位置宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端 网址:https://www.tect365.com 46 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。 4)钢筋加工 (2)钢筋宜采用无延伸功能的机械设备进行调直,也可采用冷拉调直。当采用冷拉调直时,HPB300 光圆钢筋的冷拉率不宜大于4%;HRB400、HRB500级带肋钢筋的冷拉率不宜大于1%。 (3)钢筋除锈:一是在钢筋冷拉或调直过程中除锈;二是可采用机械除锈机除锈、喷砂除锈、酸洗除 锈和手工除锈等。 (4)钢筋下料切断可采用钢筋切断机或手动液压切断器进行。钢筋的切断口不得有马蹄形或起弯等 现象。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 (5)钢筋加工宜在常温状联态下进行,加工过程中不应加热钢筋。钢筋弯曲成型可采用钢筋弯曲机、 题 四头弯筋机及手工弯曲工具押等进行。钢筋弯折应一次完成,不得反复弯折。 准 精 5)钢筋安装 (3)梁、板钢筋绑扎 ①框架梁的上部钢筋接头位置宜设置在跨中1/3跨度范围内,下部钢筋接头位置宜设置在梁端1/3跨 度范围内。【设置在受压区】 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 板的上部钢筋接头位置宜设置在跨中1/2跨度范围内,下 部钢筋接一头 联 位置宜设置在梁端1/4跨度范围 唯 内。【设置在受压区】 ②当梁的高度较小时,梁的钢筋架空在梁模板顶上绑扎,然后再落位;当梁的高度较大(大于等于1.0m) 时,梁的钢筋宜在梁底模上绑扎,其两侧模板或一侧模板后装。板的钢筋在模板安装后绑扎。 网址:https://www.tect365.com 47 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 ④板的钢筋网绑扎,四周两行钢筋交叉点应每点扎牢,中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证 受力钢筋不位移。双向主筋的钢筋网,则须将全部钢筋相交点扎牢。采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下 面应设置钢筋撑脚,以保证钢筋位置正确。绑扎时应注意相邻绑扎点的钢丝扣要成八字形,以免网片歪斜 变形。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 ⑥板、次梁与主梁交叉押处,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下;当有圈梁或垫梁时, 准 精 主梁的钢筋在上。 3.混凝土工程 1)普通混凝土配合比 混凝土配合比由具有资质的试验室进行计算,并经试配调整后确定。混凝土配合比应为重量比。 2)混凝土的搅拌与运输 (2)混凝土在运输中不宜发生分层、 离析现象;否则,应在浇筑前二次搅拌。 (3)要尽量减少混凝土的运输时间和转 运次数,确保混凝土在初凝前运至现场并浇筑完毕。 (4)混凝土泵或泵车设置处,应场地平整、 坚实,具有通车行走条件。混凝土泵或泵车应尽可能靠近 8 浇筑地点,浇筑时由远至近进行。 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (5)混凝土输送当采用泵送方式时,混凝土粗骨料最大粒径不大于25mm时,可采用内径不小于125mm 的输送泵管;混凝土粗骨料最大粒径不大于40mm时,可采用内径不小于150mm 的输送泵管。 3)混凝土浇筑 (3)在浇筑竖向结构混凝土前,应先在底部填以不大于30mm厚与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆; 浇筑过程中混凝土不得发生离析现象。混凝土自由倾落高度应符合如下规定: ①粗骨料料径大于25mm 时,不宜超过3m。 ②粗骨料料径小于25mm 时,不宜超过6m。 ③当不能满足时,应加设串筒、溜管、溜槽等装置。 网址:https://www.tect365.com 48 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (4)浇筑混凝土应连续进行。当必须间歇时,其间歇时间宜尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前, 将次层混凝土浇筑完毕;否则,应留置施工缝。 (5)混凝土宜分层浇筑,分层振捣。 (7)在浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时,应在柱和墙浇筑完毕后停歇1~1.5h,再继续浇筑。 (8)梁和板宜同时浇筑混凝土,有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,单向板宜沿着板的长边方向浇 筑;拱和高度大于1m时的梁等结构,可单独浇筑混凝土。 (9)混凝土运输、输送、浇筑过程中严禁加水。 (10)混凝土运输、输送、浇筑过程8中 散落的混凝土严禁直接用于结构浇筑。 7 1 9 4)施工缝和后浇带 8 4 3 信 (1)施工缝和后浇带的留设位微置应在混凝土浇筑前确定。施工缝和后浇带宜留设在结构受剪力较小且 系 便于施工的位置。 联 题 (2)施工缝的留置位置押应符合下列规定: 准 精 ①水平施工缝的留设位置应符合下列规定: a.柱、墙施工缝可留设在 基础、楼层结构顶面; b.柱、墙施工缝也可留设在楼层结构底面;当板下有梁托时,可留设在梁托下 0~20mm;②竖向施工 缝和后浇带的留设位置应符合下列规定; a.有主次梁的楼板施工缝应留设在次梁跨度中间1/3范围内; b.单向板施工缝应留设在与跨度方向 平行的任何位置; c.楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端 部1/3范围内; d.墙的施工缝宜设置在门洞口过梁跨中1/3 范围内,也可留设在纵横墙交接处; 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (3)在施工缝和后浇带处继续浇筑混凝土时,应符合下列规定: ①已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2N/mm2; ②已硬化的混凝土表面应进行凿毛处理,清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层,加以充分湿润 和冲洗干净,且不得积水; ③在水平施工缝处浇筑混凝土时,宜先铺一层30mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆; ④填充后浇带,可采用微膨胀混凝土、强度等级比原结构强度提高一级,并保持至少 14d的湿润养护。 后浇带接缝处按施工缝的要求处理。【+养护】 5)混凝土养护 (1)混凝土浇筑后应及时进行保湿养护,保湿养护可采用洒水、覆盖、喷涂养护剂等方式。 网址:https://www.tect365.com 49 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (2)混凝土的养护时间应符合下列规定: ①采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,不应少于7d; ②采用缓凝型外加剂、矿物掺合料配制的混凝土,不应少于 14d; ③抗渗混凝土、强度等级C60及以上的混凝土,不应少于 14d; ④后浇带混凝土的养护时间不应少于 14d; 4.预应力工程 1)预应力的分类与特点 按预加应力的方式可分为先张法预应力和后张法预应力。在后张法中,按预应力筋粘结状态又可分为: 有粘结预应力混凝土和无粘结预应力混凝土。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 先张法的特点是:先张拉预应力筋后 ,再浇筑混凝土;预应力是靠预应力筋与混凝土之间的粘结力传 递给混凝土,并使其产生预压应力。后张法的 特点是:先浇筑混凝土,达到一定强度后,再在其上张拉预应 力筋;预应力是靠锚具传递给混凝土,并使其产生 预压应力。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 2)预应力筋、锚、夹具与张拉设备 预应力筋可分为:钢丝、钢绞线、螺纹钢筋、非金属预应力筋等。金属类预应力筋下料时应采用砂轮 锯或切断机切断,不得采用电弧切割。 预应力锚具、夹具按锚固方式分为夹片式(单孔与多孔夹片锚具)、支撑式(墩头锚具、螺母锚具等)、 组合式(钢质锥形锚具等)和握裹式(挤压锚具、压花锚具等)四类。预应力张拉用液压千斤顶分为:拉 杆式、穿心式、锥锚式和台座式等类型。 3)先张法预应力施工 (2)在先张法中,施加预应力宜采用一端张拉工艺,张拉控制应力和程序按图纸设计要求进行。当 设计无具体要求时,一般采用0→1.03σ 。张拉时,根据构件情况可采用单根、多根或整体一次进行张 con 网址:https://www.tect365.com 50 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 拉。当采用单根张拉时,其张拉顺序宜由下向上,由中到边(对称)进行。 (3)预应力筋放张时,混凝土强度应符合设计要求;当设计无要求时,不应低于设计的混凝土立方体 抗压强度标准值的 75%。 (4)先张法预应力筋的放张顺序,应符合下列规定: ①宜采取缓慢放张工艺进行逐根或整体放张; ②对轴心受压构件,所有预应力筋宜同时放张; ③对受弯或偏心受压的构件,应先同时放张预压应力较小区域的预应力筋,再同时放张预压应力较大 区域的预应力筋; ④放张后,预应力筋的切断顺序,宜从张拉端开始依次切向另一端。 4)后张法预应力施工 (1)在留设预应力筋孔道的同时,尚应按要求合理留设灌浆孔、排气孔和泌水管。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 (2)施加预应力时,混凝联土强度应符合设计要求,且同条件养护的混凝土立方体抗压强度,应符合下 题 列规定: 押 准 精 ①不应低于设计混凝土强度等级值的75%; ②后张法预应力梁和板, 现浇结构混凝土的龄期分别不宜小于7d和5d。 (3)预应力筋的张拉顺序应 符合设计要求,并应符合下列规定: ②预应力筋宜按均匀、对称的原则张拉; ③现浇预应力混凝土楼盖,宜先张拉楼板、次梁的预应力筋,后张拉主梁的预应力筋; ④对预制屋架等平卧叠浇构件,应从 上而下逐榀张拉。 (4)预应力张拉要符合设计要求;通常 预应力筋张拉方式有一端张拉和两端张拉; 有粘结预应力筋长度≤20米时,可一端张拉 ,>20米时,宜两端张拉;预应力筋为直线时,一端张 8 拉长度可≤35米。 1 7 9 无粘结预应力筋长度≤40米时,可一端张拉,>4 0 米时,宜两端张拉。 信 3 8 4 微 (6)预应力筋张拉完毕后应及时进行孔道灌浆。灌浆用水泥浆宜用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥调制 系 的水泥浆。 一 联 唯 3.4.2 砌体结构工程施工 1.技术要求 (2)砌体的砌筑顺序应符合下列规定: ①基础标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。 ②砌体的转角处和交接处应同时砌筑;当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接槎; (7)施工脚手眼不得设置在下列墙体或部位: 网址:https://www.tect365.com 51 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 ①120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱; ②过梁上与过梁成60º角 的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内; ③宽度小于1m的窗间墙; ④门窗洞口两侧石砌体300mm,其他砌体200mm范围内;转角处石砌体600mm,其他砌体450mm范围内; ⑤梁或梁垫下及其左右500mm范围 内; ⑥轻质墙体; ⑦夹心复合墙外叶墙;⑧设计不允许设置 脚手眼的部位。 2.砖砌体工程 8 1)烧结砖砌体 1 7 9 (2)砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖 、 蒸压粉煤灰砖砌体时 信 ,3 8砖 4 应提前1~2d适度湿润, 不得采用干砖或处于吸水饱和状态的砖砌筑。 微 系 (3)砌筑方法有“三一”砌筑法、挤浆法(铺浆法)、刮 浆法、满一 联 口灰法四种。通常宜采用“三一” 唯 砌筑法,即一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法。 (6)砖墙灰缝宽度宜为10mm,且不应小于8mm,也不应大于12mm。 (7)砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑。在抗震设防烈度为 8度及以上地区,对不能同时砌筑的临 时间断处应砌成斜槎,其中普通砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3,多孔砖砌体的斜槎长高比 不应小于1/2。斜槎高度不得超过一步脚手架的高度。 (8)砖砌体的转角处和交接处对非抗震设防及在抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不 能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但应做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,其拉结筋应符合下列规 定: 网址:https://www.tect365.com 52 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 ①每120mm墙厚应设置1φ6拉结钢筋;当墙厚为120mm时,应设置2φ6拉结钢筋; ②间距沿墙高不应超过500mm,且竖向间距偏差不应超过100mm; ③埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000mm; ④末端应有90°弯钩。 (9)设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房,应先绑扎钢筋,而后砌砖墙,最后浇筑混凝土。与构 造柱相邻部位砌体应砌成马牙槎,马牙槎应先退后进,每个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过300mm,凹 凸尺寸宜为60mm。砌筑时,砌体与构造柱间应沿墙高每500mm设拉结钢筋,钢筋数量及伸入墙内长度应满 足设计要求。 (10)正常施工条件下,砖砌体每日砌筑高度宜控制在1.5m或一步脚手架高度内。 8 3.混凝土小型空心砌块砌体工程 1 7 9 4 (1)砌筑墙体时,小砌块产品龄3 8期不应小于28d。 信 微 (2)小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上。 系 联 题 押 准 精 (4)小砌块砌体应对孔错缝 搭砌。单排孔小砌块的搭接长度应为块体长度的 1/2,多排孔小砌块的搭 接长度不宜小于砌块长度的 1/3; 8 1 7 9 8 4 4.填充墙砌体工程 信 3 微 1)一般规定 系 联 (1)采用普通砂浆砌筑填充墙时,烧结空心砖、轻骨料混 凝士小 唯 型一空心砌块应提前1~2d浇水湿润; 蒸压加气混凝土砌块采用专用砂浆或普通砂浆砌筑时,应在砌筑当天 对砌块砌筑面浇水湿润。 (2)在没有采取有效措施的情况下,不应在下列部位或环境中使用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压 加气混凝土砌块砌体: ①建筑物防潮层以下墙体; ②长期浸水或化学侵蚀环境; ③砌体表面温度高于80℃的部位; ④长期处于有振动源环境的墙体。 (3)在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时, 网址:https://www.tect365.com 53 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 墙体底部宜现浇混凝土坎台,其高度应为 150mm。【坎台是150mm,翻边是200mm】 2)烧结空心砖砌体 (1)烧结空心砖墙应侧立砌筑,孔洞应呈水平方向。空心砖墙底部宜砌筑3皮普通砖,且门窗洞口两 侧一砖范围内应采用烧结普通砖砌筑。 (2)砌筑空心砖墙的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm,且不应小于8mm,也不应大于12mm。 (3)烧结空心砖砌体组砌时,应上下错缝,交接处应咬槎搭砌,掉角严重的空心砖不宜使用。转角及 交接处应同时砌筑,不得留直槎,留斜槎时,斜槎高度不宜大于1.2m。 4)蒸压加气混凝土砌块砌体 采用非专用粘结砂浆砌筑时,水平灰8缝 厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm。 7 1 9 3.4.3 钢结构工程施工 8 4 3 信 1.钢结构构件的连接 微 系 钢结构构件的连接方法有焊联接、普通螺栓连接、高强度螺栓连接、铆接。 题 (2)焊接时,作业区环押境温度、相对湿度和风速等应符合下列规定,当超出本条规定且必须进行焊接 准 精 时,应编制专项方案: ①作业环境温度不应低于 -10℃; ②焊接作业区的相对湿度不应大于 90%; 2)紧固件连接 (3)普通螺栓作为永久性连接螺 栓时,紧固连接应符合下列规定: ①螺栓头和螺母侧应分别放置平垫圈 ,螺栓头侧放置的垫圈不应多于 2个,螺母侧放置的垫圈不应多 于 1个; 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 ②承受动力荷载或重要部位的螺栓连接,设计有防松动要求时 , 应采取有防松动装置的螺母或弹簧垫 圈,弹簧垫圈应放置在螺母侧; ④同一个连接接头螺栓数量不应少于2个; ⑤螺栓紧固后外露丝扣不应少于2扣,紧固质量检验可采用锤敲检验。 (5)高强度螺栓安装时应先使用安装螺栓和冲钉。在每个节点上穿入的安装螺栓和冲钉数量,应符合 下列规定: ①不应少于安装孔总数的 1/3; ②安装螺栓不应少于2个; 网址:https://www.tect365.com 54 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 ③冲钉穿入数量不宜多于安装螺栓数量的 30%; ④不得用高强度螺栓兼做安装螺栓。 (6)高强度螺栓应在构件安装精度调整后进行拧紧。高强度螺栓安装应符合下列规定: ①扭剪型高强度螺栓安装时,螺母带圆台面的一侧应朝向垫圈有倒角的一侧; 8 7 1 9 4 8 3 信 ②大六角头高强度螺栓安装时微,螺栓头下垫圈有倒角的一侧应朝向螺栓头,螺母带圆台面的一侧应朝 系 向垫圈有倒角的一侧。 联 题 (7)高强度螺栓现场安押装时应能自由穿入螺栓孔,不得强行穿入。螺栓不能自由穿入时,可采用铰刀 准 精 或锉刀修整螺栓孔,不得采用气割扩孔,扩孔数量应征得设计单位同意,修整后或扩孔后的孔径不应超过 螺栓直径的1.2倍。 (8)高强度大六角头螺栓连接副施拧可采用扭矩法或转角法。 8 1 7 9 8 4 信 3 (10)高强度螺栓连接节点螺栓群初拧、复拧和终拧 ,应采取合理的施微拧顺序。原则上应按接头刚度 系 较大的部位向约束较小的方向、螺栓群中央向四周的顺序。 一 联 唯 (11)高强度螺栓和焊接并用的连接节点,当设计文件无规定 时 ,宜按先螺栓紧固后焊接的施工顺序。 (12)高强度螺栓连接副的初拧、复拧、终拧应在24h内完成。 2.钢结构构件加工 1)准备工作 钢结构构件加工前,应先进行施工详图设计、审查图纸、提料、备料、工艺试验和工艺规程的编制、 技术交底等工作。 2)钢结构构件生产的工艺流程 (8)制孔:可采用钻孔、冲孔、铣孔、铰孔、镗孔和锪孔等方法。 网址:https://www.tect365.com 55 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (9)钢结构组装:可采用仿形复制装配法、专用设备装配法、胎模装配法等。 (11)摩擦面的处理:可采用喷砂、喷丸、酸洗、打磨等方法。 4.钢结构安装 (1)钢结构安装现场应设置专门的构件堆场,其基本条件有:满足运输车辆通行要求;场地平整;有 电源、水源,排水通畅;堆场的面积满足工程进度需要,若现场不能满足要求时可设置中转场地,并应采 取防止构件变形及表面污染的保护措施。 (3)钢结构安装前应对建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓位置等进行检查,并应办理交 接验收。 (4)钢柱安装应符合下列规定; ③首节以上的钢柱定位轴线应从地面控制轴线直接引上,不得从下层柱的轴线引上; (10)大跨度空间钢结构:①可根据结构特点和现场施工条件,采用高空散装法、分条分块吊装法、 滑移法、单元或整体提升(顶升)法、整体吊装法、折叠展开式整体提升法、高空悬拼安装法等安装方法。 ②高空散装法适用于全支架拼装的各种空间网格结构,也可根据结构特点选用少支架的悬挑拼装施工 方法。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 ③分条或分块安装法适用于分割后结构的刚度和受力状况改变较小的空间网格结构。 ④滑移法适用于能设置平 行滑轨的各种空间网格结构,尤其适用于跨越施工或场地狭窄、起重运输不 便等情况。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 ⑤整体提升法适用于平板空间网格结构。 一 联 唯 ⑥整体顶升法适用于支点较少的空间网格结构。 ⑦整体吊装法适用于中小型空间网格结构。 ⑧折叠展开式整体提升法适用于柱面网壳结构。 ⑨高空悬拼安装法适用于大悬挑空间钢结构。 3.4.4 装配式混凝土结构工程施工 1.施工准备 (2)装配式混凝土结构施工应制定专项方案,内容宜包括工程概况、编制依据、进度计划、施工场 地布置、预制构件运输与存放、安装与连接施工、绿色施工、安全管理、质量管理、信息化管理、应急预 网址:https://www.tect365.com 56 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 案等。 2.预制构件生产、吊运与存放 1)生产要求 (2)预制构件生产前应编制生产方案,并宜包括生产计划及生产工艺、模具方案及计划、技术质量控 制措施、成品存放、运输和保护方案等。 (3)预制构件生产宜建立首件验收制度。 (4)预制构件和部品经检查合格后,宜设置表面标识,出厂时,应出具质量证明文件。 2)吊装、运输要求:(1)吊运要求 ③吊索水平夹角不宜小于60°,不应小于45°; ⑤吊装大型构件、薄壁构件和形状复杂的构件时,应使用分配梁或分配桁类吊具,并应采取避免构件 变形和损伤的临时加固措施。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 (2)运输要求 联 题 ③根据构件特点采用不押同的运输方式,托架、靠放架、插放架应进行专门设计,并进行强度、稳定性 准 精 和高度验算: a.外墙板宜采用立式运输,外饰面层应朝外 ,梁、板、楼梯、阳台宜采用水平运输; 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 b.采用靠放架立式运输时,构件与地面倾斜角应大于80°,构件应对称靠放,每侧不大于2层; c.采用插放架直立运输时,应采取防止构件倾斜措施,构件之间应设置隔离垫块; d.水平运输时,预制梁、柱构件叠放不宜超过3层,板类构件叠放不宜超过6层。 3)存放要求 (3)应按产品品种、规格型号、检验状态分类存放,产品标识应明确耐久,预埋吊件朝上,标示向外; (4)合理设置支点位置,并宜与起吊点位置一致; 网址:https://www.tect365.com 57 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (6)预制构件多层叠放时,每层构件间的垫块应上下对齐;预制楼板、叠合板、阳台板和空调板等构 件宜平放,叠放层数不宜超过6层; (7)预制柱、梁等细长构件应平放,且用两条垫木支撑; (8)预制内外墙板、挂板宜采用专用支架直立存放,构件薄弱部位和门窗洞口应采取防止变形开裂的 临时加固措施。 3.预制构件安装 1)一般要求 (1)混凝土预制构件吊装就位后,应及时校准并采取临时固定措施,并满足下列要求: ①预制墙板、柱等竖向构件安装后,应对安装位置、安装标高、垂直度校核和调整; ②叠合构件、预制梁等水平构件安装8后 ,应对安装位置、安装标高进行校核与调整; 7 1 9 ③水平构件安装后,应对相邻预制8 4构件平整度、高低差、拼缝尺寸进行校核与调整; 3 信 (2)预制构件与吊具的分离应微在校准定位及临时支撑安装完成后进行。 系 (3)竖向预制构件安装采联取临时支撑时,应符合下列规定: 题 ①预制构件的临时支撑押不宜少于两道; 准 精 8 ②对预制柱、墙板构件的上部斜支撑,其支撑点 距离板底的距离不宜小于构件 1 7高度的2/3,且不应小 9 于构件高度的1/2。 信 3 8 4 微 系 联 一 唯 2)预制柱安装要求 (1)宜按照角柱、边柱、中柱顺序进行安装,与现浇部分连接的柱宜先行安装。 (2)预制柱的就位以轴线和外轮廓线为控制线,对于边柱和角柱应以外轮廓线控制为准。 (3)就位前,应设置柱底调平装置,控制柱安装标高。 4)预制梁和叠合梁、板安装要求 (1)安装顺序应遵循先主梁、后次梁,先低后高的原则。 (2)安装前,应复核柱钢筋与梁钢筋位置、尺寸,对梁钢筋与柱钢筋位置有冲突的,按设计单位确认 的技术方案调整。 (3)安装就位后应对水平度、安装位置、标高进行检查。 (4)叠合板吊装完成后,对板底接缝高差及宽度进行校核。当叠合板底部接缝高差不满足要求时,应 网址:https://www.tect365.com 58 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 将构件重新起吊,通过可调支托进行调节。 (5)临时支撑应在后浇混凝土强度达到设计要求后方可拆除。 【预制构件安装顺序:柱→外墙→梁→楼板→楼梯→阳台】 4.预制构件连接 (1)预制构件钢筋可以采用钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接、焊接或螺栓连接、钢筋机械连接 等连接方式。 (2)采用钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接的预制构件就位前,应检查下列内容:套筒、预留孔 的规格位置、数量和深度;被连接钢筋的规格、数量、位置和长度。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 【实操】钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接【 哪 个对接?哪个搭接? 信 】3 8 4 (3)钢筋套筒灌浆施工要求 微 系 ①灌浆施工方式应符合设计及专项施工方案要求,并应符 合下列规一定 联 : 唯 a.应根据施工条件、操作经验选择连通腔灌浆施工或坐浆法施 工 ;高层建筑装配混凝土剪力墙宜采用 连通腔灌浆施工,当有可靠经验时也可采用坐浆法施工。 b.竖向构件采用连通腔灌浆施工时,应合理划分连通灌浆区域;每个区域除预留灌浆孔、出浆孔与排 气孔外,应形成密闭空腔,不应漏浆;连通灌浆区域内任意两个灌浆套筒间距离不宜超过1.5m,连通腔内 预制构件底部与下方已完成结构上表面的最小间隙不得小于10mm。 ②测温及常温型灌浆料、低温型灌浆料使用应符合下列规定: a.当日平均气温高于 25℃时,应测量施工环境温度、灌浆料拌合物温度; 当日最高气温低于 10℃时,应测量施工环境温度、灌浆部位温度及灌浆料拌合物温度。 b.常温型灌浆料的使用应符合下列规定: 任何情况下灌浆料拌合物温度不应低于5℃,不宜高于30℃;当灌浆施工开始前的气温、施工环境温 度低于5℃时,应采取加热及封闭保温措施,宜确保从灌浆施工开始24h内施工环境温度、灌浆部位温度 不低于5℃,之后宜继续封闭保温2d;当灌浆施工过程的气温低于0℃时,不得采用常温型灌浆料施工。 c.低温型灌浆料、低温型封浆料的使用应符合下列规定: 当连续3d的施工环境温度、灌浆部位温度的最高值均低于10℃时,可采用低温型灌浆料及低温型封 浆料;灌浆施工过程中的施工环境温度、灌浆部位温度不应高于10℃;应采取封闭保温措施确保灌浆施工 网址:https://www.tect365.com 59 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 过程中施工环境温度不低于0℃,确保从灌浆施工开始24h内灌浆部位温度不低于-5℃,必要时应采取加 热措施;当连续3d平均气温大于5℃时,可换回常温型灌浆料及常温型封浆料。 ③灌浆施工应符合下列规定: c.对竖向钢筋套筒灌浆连接,灌浆作业应采用压浆法从灌浆套筒下灌浆孔注入,当灌浆料拌合物从构 件其他灌浆孔、出浆孔平稳流出后应及时封堵。 e.灌浆料宜在加水后30min内用完。 3.4.5 钢-混凝土组合结构工程施工 1.钢—混凝土组合结构设计 (1)组合结构及构件的安全等级不应8 低于二级。 7 1 9 (2)钢—混凝土组合构件设计时8,4应分别按照混凝土浇筑前、浇筑后的组合作用未形成前的工况,对 3 信 钢构件进行强度、刚度和稳定验算微。 系 (4)钢—混凝土组合楼板联总厚度不应小于 90mm。 题 2.钢-混凝土组合结构施押工 准 精 (5)钢管混凝土拱肋在钢管上开孔和焊接临时结构时,应经过设计许可,且应采取结构补强措施。当 割除施工用临时构件时,严禁 损伤钢管拱肋。 (8)钢-混凝土组合结构验收应同时覆盖钢构件、钢筋和混凝土等各部分,针对隐蔽工序应采用分段 验收的方式。隐蔽工序验收应符合下列规定: ①钢筋、模板安装前,应检验钢构件施工质量。 ②混凝土浇筑前,应检验连接件、栓 钉和钢筋的施工质量。 ③混凝土浇筑后,应检验组合构件的施工 质量。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (9)钢管混凝土应进行浇灌混凝土的施工工艺评定,主体结构管内混凝土的浇灌质量应全数检测。 (10)钢-混凝土组合构件中钢筋与钢构件的连接质量验收应符合下列规定【连接方法】: ①采用绕开法连接时,应检验钢筋锚固长度。 ②采用开孔法连接时,应检验钢构件上孔洞质量和钢筋锚固长度。 ③采用套筒或连接件时,应检验钢筋与套筒或连接件的连接质量。 ④钢筋与钢构件直接焊接时,应检验焊接质量。 3.4.6 常用施工脚手架 1.常用施工脚手架分类 (1) 脚 作业脚手架 落地作业脚手架 手 悬挑脚手架 架 附着式升降脚手架 支撑脚手架 结构安装支撑脚手架 混凝土施工用模板支撑脚手架 网址:https://www.tect365.com 60 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (2)脚手架根据脚手架种类、搭设高度和荷载采用不同的安全等级。脚手架安全等级的划分见表3.4-4。 表3.4-4 脚手架的安全等级 注:1.支撑脚手架的搭设高度、荷载中任一项不满足安全等级为Ⅱ级的条件时,其安全等级应划为I级; 2.附着式升降脚手架安全等级均为I级; 3.竹、木脚手架搭设高度在其现行行业规范限值内,其安全等级均为Ⅱ级。 3.施工脚手架构造要求 (3)作业脚手架应按设计计算和构造要求设置连墙件,并应符合下列要求: ①连墙件应采用能承受压力和拉力的刚性构件,并应与工程结构和架体连接牢固; ②连墙点的水平间距不得超过3跨,竖向间距不得超过3步,连墙点之上架体的悬臂高度不应超过2 步; 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 ③在架体的转角处、开口型作业脚 手架端部应增设连墙件,连墙件竖向间距不应大于建筑物层高,且 不应大于4m。 (4)作业脚手架的纵向外侧立面上应设 置竖向剪刀撑,并应符合下列规定: ①每道剪刀撑的宽度应为 4〜6跨,且不应小 于6m,也不应大于9m;剪刀撑斜杆与水平面的倾角应在 8 45°〜60°之间; 1 7 9 ②当搭设高度在24m以下时,应在架体两端、转角 及 中间每隔不超过15 信 m3处8 4 各设置一道剪刀撑,并应 由底至顶连续设置;当搭设高度在24m及以上时,应在全 外侧立面上由底到微顶连续设置; 系 联 一 唯 ③悬挑脚手架、附着式升降脚手架应在全外侧立面上由底至顶连续设置。 网址:https://www.tect365.com 61 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (6)脚手架可调底座和可调托撑调节螺杆插入脚手架立杆内的长度不应小于150mm,且调节螺杆伸出 长度应经计算确定,并应符合下列规定: ①当插入的立杆钢管直径为42mm时,伸出长度不应大于200mm; ②当插入的立杆钢管直径为48.3mm及以上时,伸出长度不应大于500mm。 (7)可调底座和可调托撑螺杆插入脚手架立杆钢管内的间隙不应大于 2.5mm。 3.5 屋面与防水工程施工 3.5.1 屋面工程构造和施工 8 7 1 9 1.屋面防水等级和防水做法 8 4 3 信 平屋面(排水坡度小于或等于微18%的屋面)工程的防水做法应符合表3.5-1的规定。 系 联 表3.5-1 平屋面工程的防水做法 题 押 防水等级 防水做法 防水层 准 精 防水卷材 防水涂料 一级 不应少于3道 卷材防水层不应少于1道 二级 不 应少于2道 卷材防水层不应少于1道 三级 不应少 于1道 任选 3.屋面防水基本要求 (3)混凝土结构层宜采用结构找坡,坡度不应小于3%;当采用材料找坡时,宜采用质量轻、吸水率 低和有一定强度的材料,坡度宜为2%。檐沟、天沟纵向找坡不应小于1%。找坡应按屋面排水方向和设计坡 度要求进行,找坡层最薄处厚度不宜小于20mm。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (4)保温层上的找平层应在水泥初凝前压实抹平,并应留设分格缝,缝宽宜为 5~20mm,纵横缝的间 距不宜大于6m。找平层设置的分格缝可兼作排汽道,排汽道的宽度宜为40mm。 (5)严寒和寒冷地区屋面热桥部位,应按设计要求采取节能保温等隔断热桥措施。 (6)涂膜防水层的胎体增强材料宜采用无纺布或化纤无纺布。 4.屋面卷材防水层施工 网址:https://www.tect365.com 62 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (1)卷材防水层铺贴顺序和方向应符合下列规定: ①卷材防水层施工时,应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高向上铺贴; ②檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向; ③卷材宜平行屋脊铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴。 (2)立面或大坡面铺贴卷材时,应采用满粘法,并宜减少卷材短边搭接。 (3)卷材搭接缝应符合下列规定: ①平行屋脊的搭接缝应顺流水方向; ②同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于500mm; ③上下层卷材长边搭接缝应错开,且8不 应小于幅宽的1/3; 7 1 9 ④叠层铺贴的各层卷材,在天沟与8 4屋面的交接处,应采用叉接法搭接,搭接缝应错开;搭接缝宜留在 3 信 屋面与天沟侧面,不宜留在沟底。微 系 联 题 押 准 精 (6)厚度小于3mm的改性沥青防 水卷材,严禁采用热熔法施工。 (7)机械固定法铺贴卷材应符合下列 规定: ③卷材防水层周边800mm范围内应满粘, 卷材收头应采用金属压条钉压固定和密封处理。 6.保护层和隔离层施工 8 (1)施工完的防水层应进行雨后观察、淋水或蓄 水试验,并应在合格后再进行 1 保7护层和隔离层的施工。 9 7.檐口、檐沟、天沟、水落口等细部的施工 信 3 8 4 (1)卷材防水屋面檐口800mm范围内的卷材应满粘, 卷材收头应采用金微属压条钉压,并应用密封材料 系 封严。檐口下端应做鹰嘴和滴水槽。 一 联 唯 (2)檐沟和天沟的防水层下应增设附加层,附加层伸入屋面的宽度不应小于250mm;女儿墙泛水处的 防水层下应增设附加层,附加层在平面和立面的宽度均不应小于250mm。 3.5.2 保温隔热工程施工 1.屋面保温隔热工程 3)隔汽层应设置在结构层上、保温层下; 5)保温层施工 (1)进场的保温材料应检验下列项目:板状保温材料检查表观密度或干密度、压缩强度或抗压强度、 导热系数、燃烧性能;纤维保温材料应检验表观密度、导热系数、燃烧性能。 网址:https://www.tect365.com 63 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (5)现浇泡沫混凝土保温层施工时,浇注出口离基层的高度不宜超过1m,泵送时应采取低压泵送; 泡沫混凝土应分层浇筑,一次浇筑厚度不宜超过200mm,保湿养护时间不得少于7天。 (6)保温层施工环境温度要求:干铺的保温层可在负温下施工;用水泥砂浆粘贴的块状保温材料不宜 低于5℃;喷涂硬泡聚氨酯宜为15~35℃;现浇泡沫混凝土宜为5~35℃。 (7)倒置式屋面保温层要求 ①倒置式屋面基本构造自下而上宜由结构层、找坡层、找平层、防水层、保温层及保护层组成。 (8)种植屋面不宜设计成倒置式屋面。 2.墙体保温隔热工程 2)墙体保温工程施工要点 8 7 1 9 (5)防火隔离带施工要点如下:8 4 3 信 ①防火隔离带的保温材料,其微燃烧性能应为 A级(宜用岩棉带)。岩棉带应进行表面处理,可采用界 系 面剂或界面砂浆进行涂覆处理,联也可采用玻璃纤维网布聚合物砂浆进行包覆处理。 题 ②防火隔离带应与基层押墙体可靠连接,不产生渗透、裂缝和空鼓;应能承受自重、风荷载和气候的反 准 精 复作用而不产生破坏。 ③防火隔离带宽度不应小 于300mm,防火棉的密度不应小于100kg/m³。 (8)外墙外保温施工要求 ④采用粘贴固定的外保温系统,施工前应按标准规定做基层墙体与胶粘剂的拉伸粘结强度检验,拉伸 粘结强度不应低于0.3MPa,且粘结界 面脱开面积不应大于50%。 ⑥外保温工程施工期间的环境空气温 度不应低于5℃。5级以上大风天气和雨天不得施工。 3.5.3 地下室防水工程施工 2.防水混凝土施工要求 8 1)混凝土制备 1 7 9 (1)防水混凝土可通过调整配合比,或掺加外加 剂 、掺合料等措施配制 信 而3 8 4 成,其抗渗等级不得小于 P6。其试配混凝土的抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。 微 系 联 一 唯 (2)用于防水混凝土的水泥品种宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,采用其他品种水泥时应经试验 确定。 (4)防水混凝土拌合物应采用机械搅拌,搅拌时间不宜小于2min。 2)混凝土浇筑与养护 (1)防水混凝土应分层连续浇筑,分层厚度不得大于500mm,并应采用机械振捣,避免漏振、欠振和 超振。 (2)防水混凝土留设施工缝规定 ①墙体水平施工缝不应留在剪力最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于300mm的 墙体上。墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。 网址:https://www.tect365.com 64 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 ②垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。 (3)施工缝的施工应符合如下规定: ③遇水膨胀止水条(胶)应与接缝表面密贴;选用的遇水膨胀止水条(胶)应具有缓胀性能,7d的净 膨胀率不宜大于最终膨胀率的 60%,最终膨胀率宜大于220%。 (4)大体积防水混凝土宜选用水化热低和凝结时间长的水泥,宜掺入减水剂、缓凝剂等外加剂和粉煤灰、 磨细矿渣粉等掺合料。 (5)防水混凝土保温保湿养护时间不得少于14d,后浇带不得少于28d。 3.水泥砂浆防水层施工 (1)水泥砂浆防水层可用于地下工程主体结构的迎水面或背水面,不应用于受持续振动或温度高于 80℃的地下工程防水。 (3)水泥砂浆应使用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或特种水泥。砂宜采用中砂,含泥量不应大于1%。 (5)防水砂浆宜采用多层抹压法施工。应分层铺抹或喷射,铺抹时应压实、抹平,最后一层表面应 提浆压光。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 (7)水泥砂浆防水层不押得在雨天、五级及以上大风中施工。冬期施工时,气温不应低于5℃。夏季不 准 精 宜在30℃以上或烈日照射下施工。 (8)水泥砂浆防水层终 凝后,应及时进行养护,养护温度不宜低于 5℃,并应保持砂浆表面湿润,养 护时间不得少于 14d。 4.卷材防水层施工 (2)铺贴卷材严禁在雨天、雪天 、五级及以上大风中施工;冷粘法、自粘法施工的环境气温不宜低于 5℃,热熔法、焊接法施工的环境气温不宜 低于-10℃。 (3)卷材防水层应铺设在混凝土结构的 迎水面上。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (4)卷材防水层的基面应坚实、平整、清洁、干燥,阴阳角处应做成圆弧或45°坡角。在阴阳角等 特殊部位,应铺设卷材加强层,如设计无要求时,加强层宽度宜为300~500mm。 (5)防水卷材施工应符合下列规定: ④结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工;铺贴立面卷材防水层时,应采取防止 卷材下滑的措施。 ⑤铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直 铺贴。 (6)采用外防外贴法铺贴卷材防水层时,应符合下列规定: ①先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接。 ③从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位,应采用空铺法施工;卷材与临时性保护墙或围 护结构模板的接触部位,应将卷材临时贴附在该墙上或模板上,并应将顶端临时固定。 网址:https://www.tect365.com 65 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 【地下室结构—防水层—保护墙】 (7)采用外防内贴法铺贴卷材防水层时,应符合下列规定: ①混凝土结构的保护墙内表面应抹厚度为20mm的1∶3水泥砂浆找平层,然后铺贴卷材。 ②卷材宜先铺立面,后铺平面;铺贴立面时,应先铺转角,后铺大面。【保护墙—防水层—地下室结构】 【实操】 5.涂料防水层施工 (3)无机防水涂料宜用于结构主体的背水面,有机防水涂料宜用于地下工程主体结构的迎水面。 (4)涂料防水层严禁在雨天、雾天、8 五级及以上大风时施工,不得在施工环境温度低于5℃及高于 7 1 9 35℃或烈日暴晒时施工。 8 4 3 信 (5)有机防水涂料基层表面微应基本干燥,不应有气孔、凹凸不平、蜂窝麻面等缺陷。 系 (6)防水涂料应分层刷涂联或喷涂,涂层应均匀,不得漏刷漏涂。涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行, 题 每遍涂刷时应交替改变涂层押的涂刷方向。【重点】 准 精 (7)采用有机防水涂料时,基层阴阳角应做成圆弧;在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位应增 加胎体增强材料和增涂防水涂 料。 3.5.4 室内与外墙防水工程施工 1.室内防水工程施工 淋浴区墙面防水层翻起高度不应小 于2000mm,且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池、盆等用水处墙面防 水层翻起高度不应小于1200mm。墙面其他 部位泛水翻起高度不应小于250mm。 住宅室内防水工程的施工环境温度宜为 5 ~35℃。 2.外墙防水工程施工 8 外墙防水工程严禁在雨天、雪天和五级风及其以 上时施工;施工的环境宜为 5 1 7~35℃。 9 3.6 装饰装修工程施工 信 3 8 4 3.6.1 轻质隔墙工程施工 微 系 1.轻质隔墙分类 一 联 唯 轻质隔墙主要有:板材隔墙、骨架隔墙、玻璃隔墙和活动隔墙 。 2.施工环境要求 (1)木龙骨必须进行防火处理,并应符合有关防火规范要求。直接接触结构的木龙骨应预先刷防腐漆。 (2)轻钢骨架隔断工程施工前,应先安排外装。安装罩面板时先安装好一面,待隐蔽验收工程完成, 并经有关单位、部门验收合格,办理完工种交接手续后,再安装另一面。 4.施工要点 1)轻钢龙骨罩面板施工 (1)施工流程:放线→安装龙骨→机电管线安装→安装横撑龙骨(需要时)→门窗等洞口制作→安装 罩面板(一侧)→安装填充材料(岩棉)→安装罩面板(另一侧)。 网址:https://www.tect365.com 66 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (2)施工工艺 ②安装龙骨: a.天地龙骨与建筑顶、地连接及竖龙骨与墙、柱连接可采用射钉或膨胀螺栓固定。轻钢龙骨与建筑基 体表面接触处粘贴橡胶密封条,或根据设计要求采用密封胶或防火封堵材料。 b.由隔断墙的一端开始排列竖龙骨,有门窗时要从门窗洞口开始分别向两侧排列。 ⑥安装罩面板(一侧) a.单面板安装,宜竖向铺设,其长边(包封边)接缝应落在竖龙骨上。 c.罩面板就位后,用自攻螺钉将板材与轻钢龙骨紧密连接。 e.自攻螺钉帽涂刷防锈涂料,有自防8锈 的自攻钉帽可不涂刷。 7 1 9 2)板材隔墙施工 8 4 3 信 (1)工艺流程:放线→配板微→支设临时方木→配置胶粘剂→安装U形卡或L形卡(有要求时)→安 系 装隔墙板→安装门窗框→设备、联电气管线安装→板缝处理。 题 隔墙板安装顺序应从门押洞口处向两端依次进行,门洞两侧宜用整块板;无门洞的墙体,应从一端向另 准 精 一端顺序安装。 加气混凝土隔墙胶粘剂一 般采用建筑胶聚合物砂浆,GRC空心混凝土隔墙胶粘剂一般采用建筑胶粘剂, 增强水泥条板、轻质混凝土条板、预制混凝土板等则采用丙烯酸类聚合物液状胶粘剂。 3.6.2 吊顶工程施工 2.施工准备 (1)施工前应按设计要求对房间的 净高、洞口标高和吊顶内的管道、设备及其支架的标高进行交接 检验。 (2)对吊顶内的管道、设备的安装及水管试 压进行验收。 8 3.施工要求 1 7 9 1)施工流程 信 3 8 4 放线→弹龙骨分档线→安装水电管线→安装主龙骨→ 安装副龙骨→安装微罩面板→安装压条。 系 联 一 唯 2)施工工艺 (2)固定吊挂杆件: ①当吊杆长度大于1500mm 时,应设置反支撑,当吊杆长度大于2500mm 时,应设置钢结构转换层。 ②吊杆遇到梁、风管等机电设备时,需进行跨越施工。 网址:https://www.tect365.com 67 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 ③预埋的杆件需要接长时,必须搭接焊牢。 ④吊顶灯具、风口及检修口等应设附加龙骨及吊杆。 (3)安装主龙骨: 主龙骨间距不应大于1200mm。主龙骨宜平行房间长向安装。主龙骨的悬臂段不应大于300mm,主龙骨 的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。 (4)安装次龙骨:次龙骨间距不大于600mm。次龙骨不得搭接。在通风、水电等洞口周围应设附加龙 骨。 3.6.4 墙体饰面工程施工 1.涂饰工程 民用建筑工程室内装修所用的水性涂料必须有同批次产品的挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛含量 检测报告,溶剂型涂料必须有同批次产品的挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯、二甲苯、游离甲苯二异 氰酸酯(TDI)含量检测报告,并应符合设计及规范要求。 3.饰面板工程 2)施工准备 (1)后置埋件的现场拉拔力合格。 (2)采用湿作业法施工的石板安装工8程 ,石板应进行防碱封闭处理。 7 1 9 3)材料技术要求 8 4 3 信 饰面板工程应对下列材料及其微性能指标进行复验: 系 (1)室内用花岗石板的放射联性、室内用人造木板的甲醛释放量; 题 (2)水泥基粘结料的粘押结强度; 准 精 (3)外墙陶瓷板的吸水率; (4)严寒和寒冷地区外墙 陶瓷板的抗冻性。 4.饰面砖工程 1)饰面砖工程分类 饰面砖工程是指内墙饰面砖粘贴和高度不大于100mm、抗震设防烈度不大于8度、采用满粘法施工的 外墙饰面砖粘贴等工程。 3.6.5 建筑幕墙工程施工 2.施工准备 8 (1)施工测量 1 7 9 根据土建施工单位给出的标高基准点和轴线位置, 对 已施工的主体结构与 信 3幕8 4 墙有关的部位进行全面复 微 测。复测的内容包括: 系 ①轴线位置、各层标高、垂直度、混凝土结构构件(梁、 柱、墙、板一 联 等)局部偏差和凹凸程度; 唯 ②预埋件的位置偏差及漏埋情况等。 (2)后置埋件符合设计要求。锚板和锚栓的材质、锚栓埋置深度及拉拔力等合格。 3.幕墙安装要点 1)构件式玻璃幕墙 (1)幕墙立柱安装 ①铝合金立柱通常是一层楼高为一整根,接头处应有一定空隙,上、下立柱之间通过活动接头连接。 当每层设两个支点时,一般宜设计成受拉构件,不设计成受压构件。上支点宜设圆孔,在上端悬挂,采用 长圆孔或椭圆孔与下端连接,形成吊挂受力状态。 ②铝合金立柱与钢镀锌连接件(支座)接触面之间应加防腐隔离柔性垫片。 ④立柱应先与连接件(角码)连接,然后连接件再与主体结构预埋件连接。 (3)玻璃面板 ④幕墙开启窗的开启角度不宜大于30°,开启距离不宜大于300mm。 网址:https://www.tect365.com 68 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (4)密封胶 ①密封胶的施工厚度应大于3.5mm,一般控制在4.5mm以内。 ②密封胶在接缝内应两对面粘结,不应三面粘结。 ③硅酮结构密封胶与硅酮耐候密封胶的性能不同,二者不能互换使用。 2)单元式玻璃幕墙 单元式玻璃幕墙主要特点有:工厂化程度高、工期短、造型丰富、施工技术要求高等。同时存在单方 材料消耗量大、造价高等缺点。 5)石材幕墙 8 7 1 9 (1)石材幕墙用主要材料 8 4 3 信 ①石材 微 系 ②骨架材料 联 题 ③密封胶:同一石材幕押墙工程应采用同一品牌的硅酮密封胶,不得混用;石材与金属挂件之间的粘接 准 精 应用环氧胶粘剂,不得采用“云石胶”。 (2)石材面板与骨架的 连接方式 石材面板与骨架连接,通常有通槽式、短槽式和背栓式三种。其中通槽式较为少用,短槽式使用最多。 4.建筑幕墙防火、防雷和成品保护技术要求 1)建筑幕墙防火构造要求 (1)设置幕墙的建筑,其上下层外墙 上开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于 1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (2)幕墙与建筑窗槛墙之间的空腔应在建筑缝隙上、下沿处分别采用矿物棉等背衬材料填塞且填塞高 度均不应小于200mm;背衬材料承托板应采用钢质承托板,且承托板的厚度不应小于1.5mm。 (3)同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区。 网址:https://www.tect365.com 69 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 2)建筑幕墙的防雷构造要求 (1)幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接。 8 7 1 9 4 8 3 信 (2)幕墙的铝合金立柱,在微不大于10m 范围内宜有一根立柱采用柔性导线,把上柱与下柱的连接处 系 连通。 联 题 (3)主体结构有水平均押压环的楼层,对应导电通路的立柱预埋件或固定件应用圆钢或扁钢与均压环焊 准 精 接连通,形成防雷通路。 3.7 智能建造新技术 3.7.1 绿色施工技术 1.施工现场水收集综合利用技术 (3)雨水回收利用技术:在施工现 场中将雨水收集后,经过雨水渗蓄、沉淀等处理,集中存放再利用。 回收水可直接用于冲刷厕所、施工现场洗 车及现场洒水控制扬尘。 (5)经过处理或水质达到要求的水体可用 于绿化、结构养护用水以及混凝土试块养护用水等。 2.建筑垃圾减量化与资源化利用技术 8 3.施工现场太阳能、空气能利用技术 1 7 9 4.施工扬尘控制技术 信 3 8 4 5.施工噪声控制技术 微 系 6.工具式定型化临时设施技术 一 联 唯 7.垃圾管道垂直运输技术 适用于多层、高层、超高层民用建筑的建筑垃圾竖向运输。 3.7.2 建筑信息模型(BIM)技术 1.建筑信息模型(BIM)软件 (4)模型元素信息包括的内容有: ①几何信息:尺寸、定位、空间拓扑关系等; ②非几何信息:名称、规格型号、材料和材质、生产厂商、功能与性能技术参数,以及系统类型、施 工段、施工方式、工程逻辑关系等。 (6)施工BIM模型包括深化设计模型、施工过程模型和竣工验收模型。 (7)施工模型宜在施工图设计模型基础上创建,也可根据施工图等已有工程项目文件进行创建。 3.7.3 智慧工地信息技术 1.现场施工管理信息技术 2.项目成本分析与控制信息技术 3.电子商务采购技术 通过云计算技术与电子商务模式的结合,搭建基于云服务的电子商务采购平台。平台功能主要包括: 网址:https://www.tect365.com 70 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 采购计划管理、互联网采购寻源、材料电子商城、订单送货管理、供应商管理、采购数据中心等。 4.项目多方协同管理技术 5.项目物资全过程监管技术 通过手持终端设备和物联网技术,实现集装卸、运输、仓储等整个物流供应链信息的一体化管控和项 目物资、物流、物管的全过程监管。 6.劳务工人信息管理技术 7.建筑垃圾监管技术 3.8 季节性施工技术 3.8.1 冬期施工技术 冬期施工期限划分原则是:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进 入冬期施工,当室外日平均气温连续5d高于5℃即解除冬期施工。 1.建筑地基基础工程 (1)土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~25%,预留沉陷量应比常温施工时增加。 对于大面积回填土和有路面的路基及其人行道范围内的平整场地填方,可采用含有冻土块的土回填, 但冻土块的粒径不得大于150mm,其含量不得超过30%。铺填时冻土块应分散开,并应逐层夯实。 2.砌体工程 8 7 1 9 (1)冬期施工所用材料应符合下8列4规定: 3 信 ②砌筑砂浆宜采用普通硅酸盐微水泥配制,不得使用无水泥拌制的砂浆; 系 ③现场拌制砂浆所用砂中不联得含有直径大于10mm的冻结块或冰块; 题 ⑤砂浆拌合水温不宜超押过80℃,砂加热温度不得超过40℃,且水泥不得与80℃以上热水直接接触; 准 精 砂浆稠度宜较常温适当增大。 (3)砌筑施工时,砂浆 温度不应低于5℃。 当设计无要求,且最低气温等于或低于-15℃时,砌体砂浆强度等级应较常温施工提高一级。 (5)冬期施工的砖砌体应采用“三一”砌筑法施工。每日砌筑高度不宜超过1.2m。 3.钢筋工程 钢筋调直冷拉温度不宜低于-20℃。预 应力钢筋张拉温度不宜低于-15℃。 4.混凝土工程 (1)冬期施工配制混凝土宜选用硅酸盐水泥 或普通硅酸盐水泥。采用蒸汽养护时,宜选用矿渣硅酸盐 8 水泥。 1 7 9 (2)冬期施工混凝土配合比应根据施工期间环境 气 温、原材料、养护方法 信 3、8 4 混凝土性能要求等经试验 确定,并宜选择较小的水胶比和坍落度。 微 系 (3)冬期施工混凝土搅拌前,原材料的预热应符合下列规 定: 一 联 唯 ①宜加热拌合水。当仅加热拌合水不能满足热工计算要求时, 可 加热骨料。 ②水泥、外加剂、矿物掺合料不得直接加热,应事先贮于暖棚内预热。 (4)混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃,入模温度不应低于5℃; (5)混凝土浇筑后,对裸露表面应采取防风、保湿、保温措施,对边、棱角及易受冻部位应加强保温。 在混凝土养护和越冬期间,不得直接对负温混凝土表面浇水养护。 (8)冬期施工混凝土强度试件的留置应增设与结构同条件养护试件,养护试件不应少于2组。同条件 养护试件应在解冻后进行试验。 (9)冬施浇筑的混凝土,其临界强度应符合下列规定: ①采用蓄热、暖棚法、加热法等施工的普通混凝土,采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥配制时,其受 冻临界强度不应小于设计混凝土强度等级值的 30%;采用矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质 硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥时,不应小于设计混凝土强度等级值的 40%。 ③对强度等级等于或高于C50的混凝土,不宜小于设计混凝土强度等级值的30%。 ④对有抗渗要求的混凝土,不宜小于设计混凝土强度等级值的50%。 ⑤当施工需要提高混凝土强度等级时,应按提高后的强度等级确定受冻临界强度。 6.防水工程 网址:https://www.tect365.com 71 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (1)防水混凝土的冬期施工,应符合下列规定: ①混凝土入模温度不应低于5℃; ②混凝土养护宜采用蓄热法、综合蓄热法、暖棚法、掺化学外加剂等方法。 (2)水泥砂浆防水层施工气温不应低于5℃,养护温度不宜低于5℃,并应保持砂浆表面湿润,养护 时间不得小于14d。 3.8.2雨期施工技术 3.砌体工程 (1)雨天不应在露天砌筑墙体,对下雨当日砌筑的墙体应进行遮盖。继续施工时,应复核墙体的垂直 度,如果垂直度超过允许偏差,应拆除重新砌筑。 (3)雨天及小砌块表面有浮水时,不8 得施工。 7 1 9 (4)每天砌筑高度不得超过1.28m4。 3 信 4.钢筋工程 微 系 (1)雨天施焊应采取遮蔽联措施,焊接后未冷却的接头应避免遇雨急速降温。 题 (3)钢筋机械必须设置押在平整、坚实的场地上,设置机棚和排水沟。 准 精 5.混凝土工程 (1)雨期施工期间,对 水泥和掺合料应采取防水和防潮措施,并应对粗、细骨料含水率实时监测,及 时调整混凝土配合比。 (2)应选用具有防雨水冲刷性能的模板脱模剂。 (4)除采用防护措施外,小雨、 中雨天气不宜进行混凝土露天浇筑,且不应开始大面积作业面的混凝 土露天浇筑;大雨、暴雨天气不应进行混 凝土露天浇筑。 (7)浇筑板、墙、柱混凝土时,可适当减 小坍落度。梁板同时浇筑时应沿次梁方向浇筑,此时如遇雨 而停止施工,可将施工缝留在弯矩剪力较小处的 次梁和板上,从而保证主梁的整体性。 8 6.钢结构工程 1 7 9 (1)雨期由于空气比较潮湿,焊条储存应防潮并 进 行烘烤,同一焊条重 信 复3 8烘 4 烤次数不宜超过两次。 (2)焊接作业区的相对湿度不大于90%;如焊缝部位 比较潮湿,必须用微干布擦净并在焊接前用氧炔焰 系 烤干,保持接缝干燥,没有残留水分。 一 联 唯 (3)雨天构件不能进行涂刷工作,涂装后4h内不得淋雨;风 力 超过5级时,室外不宜喷涂作业。 3.8.3高温天气施工技术 1.砌体工程 现场拌制的砂浆应随拌随用,当施工期间最高气温超过30℃时,应在 2h 内使用完毕。 砌筑普通混凝土小型空心砌块砌体,遇天气干燥炎热,宜在砌筑前对其喷水湿润。 2.混凝土工程 (1)当日平均气温达到30℃及以上时,应按高温施工要求采取措施。 (2)高温施工时,对露天堆放的粗、细骨料应采取遮阳防晒等措施。必要时,可对粗骨料进行喷雾降 温。 网址:https://www.tect365.com 72 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (3)高温施工混凝土配合比设计除应符合规范规定外,尚应符合下列规定: ③宜采用低水泥用量的原则,并可采用粉煤灰取代部分水泥。宜选用水化热较低的水泥。 ④混凝土坍落度不宜小于70mm。 (4)混凝土的搅拌应符合下列规定: ④混凝土拌合物出机温度不宜大于30℃。必要时,可采取掺加干冰等附加控温措施。 (5)混凝土宜采用白色涂装的混凝土搅拌运输车运输;对混凝土输送管应进行遮阳覆盖,并应洒水 降温。 (6)混凝土浇筑入模温度不应高于35℃。 (7)混凝土浇筑宜在早间或晚间进行,且宜连续浇筑。需要时,应在施工作业面采取挡风、遮阳、 喷雾等措施。 4.防水工程 防水工程不宜在高于防水材料的最高施工环境气温下施工,并应避免在烈日暴晒下施工。防水材料施 工环境最高气温不宜超过35℃。 第2篇 建筑工程相关法规与标准 第4章 相关法规 4.1 建筑工程建设相关规定 8 7 1 9 4.1.2 城市建设档案管理规定 8 4 3 信 1.建设工程项目实行总承包管微理的,总包单位应负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案,并应及 系 时向建设单位移交;各分包单位联应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总包单位。建设工程项 题 目由几个单位承包的,各承押包单位应负资收集、整理立卷其承包项目的工程文件,并应及时向建设单位移 准 精 交。【按合同关系移交】 2.归档文件质量要求 (1)归档的纸质工程文件应 为原件。 (2)工程文件应字迹清楚,图 样清晰,图表整洁,签字盖章手续应完备。 (3)工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为 A4幅面,图纸宜采用国家标准图幅。 (4)所有竣工图均应加盖竣工图章。 (5)归档的建设工程电子文件应采用电 子签名等手段,所载内容应真实和可靠,内容必须与其纸质档 案一致。 8 4.2 安全生产及施工现场管理相关规定 1 7 9 8 4 4.2.1 《施工脚手架通用规范》的有关规定 信 3 微 4.脚手架搭设、使用、拆除 系 联 (3)脚手架应按顺序搭设,并应符合下列规定: 一 唯 ①落地作业脚手架、悬挑脚手架的搭设应与主体结构工程施工 同 步,一次搭设高度不应超过最上层连 墙件 2步,且自由高度不应大于4m; ②剪刀撑、斜撑杆等加固杆件应随架体同步搭设; (6)脚手架安全防护网和防护栏杆等防护设施应随架体搭设同步安装到位。 (7)雷雨天气、6级及以上大风天气应停止架上作业;雨、雪、雾天气应停止脚手架的搭设和拆除作 业。 (8)严禁将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸科平台及大型设备的支承件等固定在作业脚手 架上。严禁在作业脚手架上悬挂起重设备。 (12)脚手架的拆除作业应符合下列规定: ①架体拆除应按自上而下的顺序按步逐层进行,不应上下同时作业。 ②同层杆件和构配件应按先外后内的顺序拆除;剪刀撑、斜撑杆等加固杆件应在拆卸至该部位杆件时 拆除。 ③作业脚手架连墙件应随架体逐层、同步拆除,不应先将连墙件整层或数层拆除后再拆架体。 ④作业脚手架拆除作业过程中,当架体悬臂段高度超过2步时,应加设临时拉结。 4.2.2 建筑工程生产安全重大事故隐患判定标准的有关规定 网址:https://www.tect365.com 73 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 1.重大事故隐患 重大事故隐患是指在房屋市政工程施工过程中,存在的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大 经济损失的生产安全事故隐患。 2.重大事故隐患判定条件 (1)施工安全管理有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患: ①建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动; ②施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相 关工作; ③建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业; ④危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案,或未按规定要求对专项施工方案组织专 家论证。 (2)基坑工程有下列情形之--的,应判定为重大事故隐患: ①对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等,未采取专项防护措施; ②基坑土方超挖且未采取有效措施; ③深基坑施工未进行第三方监测; ④出现基坑坍塌风险预兆且未及时处8理 。 7 1 9 4.2.3 危险性较大的分部分项工8 4程安全管理的有关规定 3 信 1.危大工程管理 微 系 (1)建设单位在申请办理联安全监督手续时,应当提供危险性较大的分部分项清单和安全管理措施。 题 (2)建筑工程实行施工押总承包的,专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中,起重机械安装拆 准 精 卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的,专项方案可由专业承包单位组织编制。 【施工方编】 2.危大工程范围 3.超过一定规模的危大工程范围 危大工程范围【专项施工方案】 超危大工程范围【专项施工方案+专家论证】 基坑(槽) H≥3m降水、支护、开挖 H≥5m降水、支护、开挖 支护、降 H<3m,但地质条件、周围环境和地下管 线复 【深基坑工程】 水工程 杂,或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽 ) 8 的支护、开挖、降水 1 7 9 8 4 模板及支 1、滑模、飞模、爬模、隧道模 1、 滑模、飞模、爬模、信隧3道模 微 撑 2、模板及支撑工程: 2、模板 及支撑工程:系 联 搭设高度H≥5m 搭设高度H≥8m 一 唯 搭设跨度L≥10m 搭设跨度L≥ 1 8 m 施工总荷载Q≥10kN/㎡ 施工总荷载Q≥15kN/㎡ 集中线荷载q≥15kN/m 集中线荷载q≥20kN/m 高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联 3、承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受 系构件的混凝土模板支撑工程。 单点集中荷载7kN及以上。 3、承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支 撑体系。 起重吊装 1、采用非常规起重设备、方法,且单件起吊 1、采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN 及起重机 重量在10kN及以上的起重吊装工程 及以上的起重吊装工程 械安装拆 2、采用起重机械进行安装的工程 2、起重量300kN及以上,或搭设总高度200m及以上,或搭 卸工程 3、起重机械安装和拆卸工程 设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程 脚手架工 1、落地式钢管脚手架H≥24m。 1、搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。 程 2、附着式升降脚手架工程。 2、提升高度150m及以上附着式升降脚手架工程或附着式升 3、悬挑式脚手架工程。 降操作平台工程。 网址:https://www.tect365.com 74 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 4、高处作业吊篮。 3、分段架体搭设高度20m及以上悬挑式脚手架工程。 5、卸料平台、操作平台工程。 6、异型脚手架工程。 其他 1、建筑幕墙安装工程 1、施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程 2、钢结构、网架和索膜结构安装工程 2、跨度36m及以上的钢结构安装工程;或跨度60m及以上 3、人工挖扩孔工程 的网架和索膜结构安装工程 4、水下作业工程 3、开挖深度16m及以上的人工挖扩孔工程 5、装配式建筑混凝土预制构件安装工程 4、水下作业工程 6、采用新技术、新工艺、新材料、新设备可 5、重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等 能影响工程施工安全,尚无国家、行业及地 施工工艺。 方技术标准的分部分项工程。 6、采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施 工安全,尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 4.危大工程专项施工方案 (2)审批流程 ①专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师审查签字、 8 加盖执业印章后方可实施。 7 1 9 4 ②危大工程实行分包并由分包单3位8编制专项施工方案的,专项施工方案应当由总承包单位技术负责人 信 及分包单位技术负责人共同审核签微字并加盖单位公章。【只要分包,均可由分包单位编方案。但论证会必须 系 联 总包组织。】 题 押 准 精 【总结对比】 专项施工方案的管理程序 由 施工单位项目技术负责人编制 施工单位企业技 总监理工程师审查 书 面 单位工程施工组织设计的管理程序 由项 目负责人编制 术负责人审核 签字、加盖执业印章 交底 (3)专家论证 ①对于超过一定规模的危大工程,施工 单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行 施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核 和总监理工程师审查。 8 ②专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部 门建立的专家库中选取,符9合1 7 专业要求且人数不得少 8 4 于5名。与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加 专家论证会。 信 3 微 ③专家论证会的参会人员:专家组成员,建设单位项目 负责人,监理系单位项目总监理工程师及专业监 联 理工程师,总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业 技术人 唯 一员、项目负责人、项目技术负责人、 专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员、勘 察、设计单位项目技术负责人及相关 人员。 ④专家论证的主要内容: a.专项施工方案内容是否完整、可行; b.专项施工方案计算书和验算依据、施工图是否符合有关标准规范; c.专项施工方案是否满足现场实际情况,并能够确保施工安全。 ⑤专家论证结论:专家论证会后,应当形成论证报告,对专项施工方案提出通过、修改后通过或者不 通过的一致意见。专家对论证报告负责并签字确认。 网址:https://www.tect365.com 75 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (4)危大工程监测方案:主要内容应8 当包括工程概况、监测依据、监测内容、监测方法、人员及设备、 7 1 9 测点布置与保护、监测频次、预警标准8 4及监测成果报送等。 3 信 (5)危大工程验收人员应当包微括: 系 ①总承包单位和分包单位技联术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专 题 项施工方案编制人员、项目押专职安全生产管理人员及相关人员。 准 精 ②监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师。 ③有关勘察、设计和监测 单位项目技术负责人。 4.2.4 施工现场建筑垃圾减量化的有关规定 1.原则和目标 (1)施工现场建筑垃圾减量化原 则:源头减量、分类管理、就地处置、排放控制。 (2)目标:2025年年底,实现新建 建筑施工现场建筑垃圾(不包括工程渣土、工程泥浆)排放量每 万平方米不高于300t,装配式建筑施工现场 建筑垃圾(不包括工程渣土、工程泥浆)排放量每万平方米不 高于200t。 8 2.施工现场建筑垃圾减量化措施 1 7 9 (2)施工单位在总体施工组织设计和主要施工方 案 确定后,编制施工现 信 场3 8建 4 筑垃圾减量化专项方案, 内容包括工程概况、编制依据、总体策划、源头减量措施 、分类收集与存放微措施、就地处置措施、排放控 系 制措施以及相关保障措施等。 一 联 唯 (4)施工现场建筑垃圾的源头减量应通过施工图纸深化、施 工方 案优化、永临结合、临时设施和周转 材料重复利用、施工过程管控等措施,减少建筑垃圾的产生。 (5)施工现场办公用房、宿舍、工地围挡、大门、工具棚、安全防护栏杆等临时设施推广采用重复利 用率高的标准化设施。 第5章 相关标准 5.1 建筑设计及质量控制相关规定 5.1.3 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》有关规定 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032—2022相关规定: 2.施工过程质量控制 (1)工程项目开工前应进行质量策划,应确定质量目标和要求、质量管理组织体系及管理职责、质量 管理与协调的程序、质量控制点、质量风险、实施质量目标的控制措施,并应根据工程进展实施动态管理。 (2)工程质量策划中应在下列部位和环节设置质量控制点: ①影响施工质量的关键部位、关键环节; ②影响结构安全和使用功能的关键部位、关键环节; ③采用新技术、新工艺、新材料、新设备的部位和环节; 网址:https://www.tect365.com 76 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 ④隐蔽工程验收。 (3)施工前应对施工管理人员和作业人员进行技术交底,交底的内容应包括施工作业条件、施工方法、 技术措施、质量标准以及安全与环保措施等,并应保留相关记录。 (5)对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料,应按规定进行见证检验。 见证检验应在建设单位或者监理单位的监督下现场取样、送检,检测试样应具有真实性和代表性。 (6)施工工序间的衔接,应符合下列规定: ①每道施工工序完成后,施工单位应进行自检,并应保留检查记录; ②各专业工种之间的相关工序应进行交接检验,并应保留检查记录; ③对监理规划或监理实施细则中提出检查要求的重要工序,应经专业监理工程师检查合格并签字确认 后,进行下道工序施工; ④隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收,并应留存现场影像资料,形成验收文件, 经验收合格后方可继续施工。 3.施工质量验收 (1)施工质量验收应包括单位工程、分部工程、分项工程和检 验批施工质量验收,并应符合下列规定: ①检验批应根据施工组织、质量控制和8专业验收需要,按工程量、 7 1 9 楼层、施工段划分。 8 4 3 信 ②分项工程应根据工种、材料微、施工工艺、设备类别划分。 系 ③分部工程应根据专业性质联、工程部位划分。 题 ④单位工程应为具备独押立使用功能的建筑物或构筑物。 准 精 (2)施工前,应由施工单位制订单位工程、分部工程、分项工 程和检验批的划分方案,并应 由监理单位审核通过后实施。 (5)单位工程完工后,各相 关单位应按下列要求进行工程竣工 验收: ①勘察单位应编制勘察工程质量检查报告,按规定程序审批后向建设单位提交; ②设计单位应对设计文件及施工过程 的设计变更进行检查,并应编制设计工程质量检查报告,按规定 程序审批后向建设单位提交; ③施工单位应自检合格,并应编制工程竣工 报告,按规定程序审批后向建设单位提交; 8 ④监理单位应在自检合格后组织工程竣工预验收 ,预验收合格后应编制工程质1 7量评估报告,按规定程 9 序审批后向建设单位提交;【按合同关系提交】 信 3 8 4 微 ⑤建设单位应在竣工预验收合格后组织监理、施工、设计、勘察单位等相关单位项目负责人进行工程 系 竣工验收。 一 联 唯 5.1.4 建设工程消防设计审查验收有关规定 建设单位依法对建设工程消防设计、施工质量负首要责任。设计、施工、工程监理、技术服务等单位 依法对建设工程消防设计、施工质量负主体责任。 5.1.5 民用建筑工程室内环境污染控制管理有关规定 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325—2020规定: 1.分类 (1)民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求,划分为以下两类: ①Ⅰ类民用建筑工程:住宅、居住功能公寓、医院病房、老年人照料房屋设施、幼儿园、学校教室、 学生宿舍等。 ②Ⅱ类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共 交通等候室、餐厅等。 (2)需要规范控制的室内环境污染物有氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯和总挥发性有机化合物。 2.材料 2)人造木板及饰面人造木板 (1)民用建筑工程室内用人造木板及饰面人造木板,必须测定游离甲醛含量或游离甲醛释放量。 网址:https://www.tect365.com 77 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (4)人造木板及其制品可采用环境测试舱法或干燥器法测定甲醛释放量,当发生争议时应以环境测试 舱法的测定结果为准。 3)涂料 民用建筑工程室内用水性涂料和水性腻子,应测定游离甲醛的含量。 4)胶粘剂 民用建筑工程室内用水性胶粘剂,应测定挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛的含量。 3.工程设计 (2)室内装修中所使用的木地板及其他木质材料,严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。 (3)室内装修时,不应采用聚乙烯醇水玻璃内墙涂料、聚乙烯醇缩甲醛内墙涂料和树脂以硝化纤维素 为主、溶剂以二甲苯为主的水包油型(O/W)多彩内墙涂料。 (4)室内装修时,不应采用聚乙烯醇缩甲醛类胶粘剂。 (5)I类民用建筑工程室内装修粘贴塑料地板时,不应采用溶剂型胶粘剂。 (7)民用建筑工程中,不应在室内采用脲醛树脂泡沫塑料作为保温、隔热和吸声材料。 4.工程施工 2)施工要求 (1)采取防氡措施的民用建筑工程,8 其地下工程的变形缝、施工缝、穿墙管(盒)、埋设件、预留孔 7 1 9 洞等特殊部位的施工工艺应符合规定。8 4 3 信 (2)民用建筑工程室内装修微时,严禁使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯作为稀释剂和溶剂。 系 不应使用苯、甲苯、二甲苯和汽联油进行除油和清除旧油漆作业。 题 (3)涂料、胶粘剂、水押性处理剂、稀释剂和溶剂等使用后,应及时封闭存放,废料应及时清出。 准 精 (4)民用建筑工程室内严禁使用有机溶剂清洗施工用具。 (5)采暖地区的民用建 筑工程,室内装修施工不宜在采暖期内进行。 5.验收 (1)民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少7d以后、工程交付使用 前进行。 (2)民用建筑工程竣工验收时,室内 环境污染物浓度符合表5.1-3的限量规定。 表5.1-3 民用建 筑工程室内环境污染物浓度限量 污染物 Ⅰ 类民用建筑 Ⅱ类民用建筑 8 甲醛(mg/m³) ≤ 0.07 1 7≤0.08 9 苯(mg/m³) ≤0 . 06 信 3 8 4 ≤0.09 微 TVOC(mg/m³) ≤0.45 ≤0.50 系 二甲苯(mg/m³) ≤0.20 一 联 ≤0.20 唯 甲苯(mg/m³) ≤0.15 ≤0.20 氨(mg/m³) 氡(Bq/m³) ≤150 ≤150 【甲7 苯6 T45】 (3)民用建筑工程验收时,应抽检每个建筑单体有代表性的房间室内环境污染物浓度,氡、甲醛、氨、 苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的5%,每个建筑单体不得少于3间,当房间总数少 于3间时,应全数检测。幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内装饰装修验收时,室内 空气中氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的50%,且不得少于20间。当 房间总数不大于20间时,应全数检测。 (4)民用建筑工程验收时,凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的,其同一装饰 装修设计样板间类型的房间抽检量可减半,并不得少于3间。 (5)民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测点数应按表5.1-4设置。 表5.1-4 室内环境污染物浓度检测点数设置 房间使用面积(m²) 检测点数(个) <50 1 网址:https://www.tect365.com 78 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 ≥50、<100 2 ≥100、<500 不少于3 ≥500、<1000 不少于5 ≥1000 ≥1000m²的部分,每增加1000m²增设1个,增加面积不足1000m²时按增加1000m²计算 (6)当房间内有2个及以上检测点时,应采用对角线、斜线、梅花状均衡布点,并取各点检测结果的 平均值作为该房间的检测值。 (7)民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度现场检测点应距房间地面高度0.8~1.5m,距房间内 墙面不应小于0.5m。检测点应均匀分布,且应避开通风道和通风口。 (8)当对民用建筑工程室内环境中甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC浓度检测时,装饰装修工程中 完成的固定式家具应保持正常使用状态;采用集中通风的民用建筑工程,应在通风系统正常运行的条件下 进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h 后进行。 (9)民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,对采用集中通风的民用建筑工程,应在通风系统正常运 行的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,应在房间的对外门窗关闭24h 以后进行。 (10)当室内环境污染物浓度检测结果不符合表5.1-3的规定时,应对不符合项目再次加倍抽样检测, 并应包括原不合格的同类型房间及原不合格房间;当再次检测的结果符合表5.1-3的规定时,应判定该工 程室内环境质量合格;再次加倍抽样检测7 8的结果不符合标准规定时,应查找原因并采取措施进行处理,直 1 9 至检测合格。 8 4 3 信 5.2 地基基础工程相关规定微 系 5.2.1 《建筑与市政地基基联础通用规范》有关规定 题 2.地基 押 准 精 (3)下列建筑物应在施工期间及使用期间进行沉降变形观测,直至沉降达到稳定标准为止: ①地基基础设计等级为甲 级的建筑物; ②软弱地基上的地基基础设 计等级为乙级的建筑物; ③处理地基上的建筑物; ④采用新型基础或新型结构的建(构)筑物。 3.桩基 (1)工程桩应进行承载力与桩身质量检 验。 (3)桩基工程施工验收检验,应符合下列规 定: 8 ①施工完成后的工程桩应进行竖向承载力检验。 承受水平力较大的桩应进行水1 7平承载力检验,抗拔桩 9 8 4 应进行抗拔承载力检验; 信 3 微 ②灌注桩应对桩长、桩径和桩位偏差进行检验;嵌岩桩 应对桩端的岩系性进行检验;灌注桩混凝土强度 联 检验的试件应在施工现场随机留取; 一 唯 ③混凝土预制桩应对桩位偏差、桩身完整性进行检验; 5.3 主体结构工程相关规定 5.3.2 《砌体结构通用规范》有关规定 1.基本规定 (2)砌体结构施工质量控制等级应根据现场质量管理水平、砂浆和混凝土质量控制、砂浆拌合工艺、 砌筑工人技术等级四个要素从高到低分为 A、B、C三级,设计工作年限为 50年及以上的砌体结构工程, 应为 A级或B级。 3.构造与施工 (2)砌体结构钢筋混凝土板、屋面板应符合下列规定: ①现浇钢筋混凝土楼板或屋面板伸进纵、横墙内的长度,均不应小于120mm。 ②预制钢筋混凝土板在混凝土梁或圈梁上的支承长度不应小于80mm。当板未直接搁置在圈梁上时,在 内墙上的支承长度不应小于100mm,在外墙上的支承长度不应小于120mm。 (7)底部框架 - 抗震墙结构房屋底部现浇混凝土抗震墙厚度不应小于160mm。框架柱截面尺寸不应 小于400mm×400mm,圆柱直径不应小于450mm。 5.3.3 《钢结构通用规范》有关规定 网址:https://www.tect365.com 79 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 3.构造与施工 (5)钢结构承受动荷载且需进行疲劳验算时,严禁使用塞焊、槽焊、电渣焊和气电立焊接头。 (6)高强度螺栓承压型连接不应用于直接承受动力荷载重复作用且需要进行疲劳计算的构件连接。 (7)栓焊并用连接应按全部剪力由焊缝承担的原则,对焊缝进行疲劳验算。 5.3.4 装配式建筑施工有关规定 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231—2016质量验收规定: 1.一般规定 (3)装配式混凝土结构连接节点及叠合构件浇筑混凝土前,应进行隐蔽工程验收,包括下列主要内容: ①混凝土粗糙面的质量,键槽的尺寸、数量、位置; ②钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距、箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度; ③钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度; ④预埋件、预留管线的规格、数量、位置; ⑤预制混凝土构件接缝处防水、防火等构造做法; ⑥保温及其节点施工。 2.混凝土预制构件的主控项目要求 1)专业企业生产的预制构件进场时,8预制构件结构性能检验的规定 7 1 9 (1)梁板类简支受弯预制构件进8场4时应进行结构性能检验。 3 信 (2)对于不可单独使用的叠合微板预制底板,可不进行结构性能检验。对叠合梁构件是否进行结构性能 系 检验、结构性能检验的方式应根联据设计要求确定。 题 (3)对第(1)、(2)押条以外的其他预制构件,除设计有专门要求外,进场时可不做结构性能检验。 准 精 2)对以上规定中不做结构性能检验的预制构件,应采取的措施 (1)施工单位或监理单 位代表应驻厂监督生产过程。 (2)当无驻厂监督时,预制 构件进场时应对其主要受力钢筋数量、规格、间距、保护层厚度及混凝土 强度等进行实体检验。 3.混凝土预制构件安装与连接的主控项目 (1)钢筋采用套筒灌浆连接、浆锚搭 接连接时,灌浆应饱满、密实,所有出口均应出浆。 (2)钢筋套筒灌浆连接及浆锚搭接连接的 灌浆料强度应符合标准的规定和设计要求。每工作班应制作 1组且每层不应少于3组40mm×40mm×160mm 的长 方体试件,标养28d 后进行抗压强度试验。 8 (3)预制构件底部接缝坐浆强度应满足设计要求 。每工作班同一配合比应制作1 71组且每层不应少于 3 9 组边长为70.7mm 的立方体试件,标养28d 后进行抗压 强 度试验。 信 3 8 4 微 系 联 一 唯 (4)外墙板接缝的防水性能应符合设计要求。每1000m²外墙(含窗)面积应划分为一个检验批,不足 1000m²时也应划分为一个检验批;每个检验批应至少抽查一处,抽查部位应为相邻两层四块墙板形成的水 平和竖向十字接缝区域,面积不得少于10m²,进行现场淋水试验。 4.外围护系统质量检查与验收 2)外围护系统应根据工程实际情况进行下列现场实验和测试 (1)饰面砖(板)的粘结强度测试。 (2)墙板接缝及外门窗安装部位的现场淋水试验。 (3)现场隔声测试。 (4)现场传热系数测试。 3)外围护系统应在验收前完成的试验和测试 (1)抗压性能、层间变形性能、耐撞击性能、耐火极限等实验室检测。 网址:https://www.tect365.com 80 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (2)连接件材性、锚栓拉拔强度等检测。 5.4 装饰装修与屋面工程相关规定 5.4.1 屋面工程施工有关规定《屋面工程质量验收规范》CB 50207—2012规定: 2.隔离层可采用干铺塑料膜、土工布、卷材或铺抹低强度等级砂浆。 4.防水与密封工程 1)卷材防水层 卷材铺贴方法有冷粘法、热粘法、热熔法、自粘法、焊接法、机械固定法等。厚度小于3mm的改性沥 青防水卷材,严禁采用热熔法施工。 2)涂膜防水层 (2)铺设胎体增强材料应符合下列规定: ②胎体增强材料长边搭接宽度不应小于50mm,短边搭接宽度不应小于70mm; ③上下层胎体增强材料的长边搭接应错开,且不得小于幅宽的1/3; ④上下层胎体增强材料不得相互垂直铺设。 5.4.2 装饰装修工程施工有关规定 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210—2018规定: 2.分项工程及主控项目 8 7 1 9 (1)抹灰工程应分层进行。当抹8 4灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接 3 信 处表面的抹灰,应采取防止开裂的微加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。 系 (2)在砌体上安装门窗严联禁用射钉固定。 题 (8)涂饰工程的基层处押理应符合下列规定: 准 精 ①新建筑物的混凝土或抹灰基层在用腻子找平或直接涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆; ②既有建筑墙面在用腻子 找平或直接涂饰涂料前应清除疏松的旧装修层,并涂刷界面剂; ③混凝土或抹灰基层在用溶剂型腻子找平或直接涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于 8%;在用乳液型 腻子找平或直接涂刷乳液型涂料时,含水率不得大于 10%,木材基层的含水率不得大于 12%; ⑤厨房、卫生间墙面的找平层应使 用耐水腻子。5.4.3 建筑装饰装修防火设计有关规定 《建筑设计防火规范(2018年版)》G B 50016—2014 规定: 1.耐火等级与燃烧性能 (1)高层民用建筑根据其建筑高度、使用功 能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。 8 (2)民用建筑的耐火等级可分为一、二、三、四 级。 1 7 9 (3)装饰材料按其燃烧性能划分 A:不燃性;B 1 : 难燃性;B 2 :可燃性; 信 3B8 4 3 :易燃性四个等级。 2.建筑保温系统的防火要求 微 系 (6)与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系 统,其保一 联 温材料应符合下列规定: 唯 ①住宅建筑 a.建筑高度大于100m时,保温材料的燃烧性能应为A级; b.建筑高度大于27m,但不大于100m时,保温材料的燃烧性能不应低于B 级; 1 c.建筑高度不大于27m时,保温材料的燃烧性能不应低于B 级。 2 ②除住宅和设置人员密集场所的建筑外,其他建筑 a.建筑高度大于50m时,保温材料的燃烧性能应为A级; b.建筑高度大于24m,但不大于50m时,保温材料的燃烧性能不应低于B 级 ; 1 c.建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B 级。(7)除设置人员密集场所的建筑外, 2 与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合下列规定: ①建筑高度大于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级; ②建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B 级。 1 【总结】 ①建筑内、外保温系统,宜采用燃烧性能为A级的保温材料 ②人员密集场所的建筑,其外墙保温材料的燃烧性能应为 A级。 ③具体要求(记住A级的就可以了)见下: 网址:https://www.tect365.com 81 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 类 内保温系统 与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙/m 有空腔的建 型 住宅建筑 其他建筑 筑外墙/m A 人员密集场所、火灾危险性的场所,疏散楼梯 高度>100m 高度>50m 高度>24 间、避难走道、避难间、避难层等场所或部位 5.5 绿色建造的相关规定 5.5.1 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》有关规定 1.基本规定不同气候区平均节能率应符合下列规定: ①严寒和寒冷地区居住建筑平均节能率应为 75%; ②除严寒和寒冷地区外,其他气候区居住建筑平均节能率应为 65%; ③公共建筑平均节能率应为 72%。 3.施工、调试及验收 (3)门窗(包括天窗)节能工程施工采用的材料、构件和设备进场时,除核查质量证明文件、节能性能 标识证书、门窗节能性能计算书及复验报告外,还应对下列内容进行复验; ①严寒、寒冷地区门窗的传热系数及气密性能; ②夏热冬冷地区门窗的传热系数、气密性能,玻璃的太阳得热系数及可见光透射比; ③夏热冬暖地区门窗的气密性能,玻7 8璃的太阳得热系数及可见光透射比; 1 9 ④严寒、寒冷、夏热冬冷和夏热冬8 4暖地区透光、部分透光遮阳材料的太阳光透射比、太阳光反射比及 3 信 中空玻璃的密封性能。 微 系 5.5.2 建筑节能工程施工联有关规定 题 押 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019规定: 准 精 1.基本规定 单位工程施工组织设计应 包括建筑节能工程的施工内容。 2.墙体节能工程 (1)墙体、屋面和地面节能工 程采用的材料、构件和设备施工进场复验应包括下列内容: ①保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、吸水率、燃烧性能(不燃材料除外) 及垂直于板面方向的抗拉强度(仅限墙体)。 ②复合保温板等墙体节能定型产品的传热 系数或热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度及燃烧性能(不燃 材料除外)。 8 ③保温砌块等墙体节能定型产品的传热系数或热 阻、抗压强度及吸水率。 1 7 9 8 4 4.屋面节能工程 信 3 微 (1)屋面节能工程使用的材料进场时,应对其下列性能 进行复验,复系验应为见证取样检验: 联 ①保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、吸一水率、燃烧性能(不燃材料除外); 唯 ②反射隔热材料的太阳光反射比、半球发射率。 (2)屋面节能工程应对下列部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料: ①基层及其表面处理; ②保温材料的种类、厚度、保温层的敷设方法;板材缝隙填充质量; ③屋面热桥部位处理; ④隔汽层。 5.5.3 绿色建筑评价有关规定 1.一般规定 (1)绿色建筑的评价应以单栋建筑或建筑群为评价对象。 (2)绿色建筑评价应在建设工程竣工后进行。在建筑工程施工图完成后,可进行预评价。 2.绿色建筑评价与等级划分 1)绿色建筑评价 (1)绿色建筑评价指标体系由安全耐久、生活便利、健康舒适、环境宜居、资源节约 5类指标组成【5+1】, 且每类指标均包括控制项和评分项;评价指标体系还统一设置加分项。 (2)控制项的评定结果应为达标或不达标;评分项和加分项的评定结果应为分值。绿色建筑评价的分 网址:https://www.tect365.com 82 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 值设定应符合表5.5-1的规定。 表 5.5-1 绿色建筑评价分值 注:预评价时,“生活便利”评分项中“运营管理”项、“提高与创新加分项”中“按照绿色施工的 要求进行施工和管理”条不得分。(3)绿色建筑评价的总得分应按下式进行计算: Q=(Q+Q+Q+Q+Q+Q+Q)/10 0 l 2 3 4 5 A 式中Q—总得分。 Q—控制项基础分值,当满足所有控制项的要求时取400分。 0 Q~Q—分别为评价指标体系5类指标(安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居)评分 l 5 项得分。 Q—提高与创新加分项得分。 A 2)绿色建筑等级划分 8 7 1 9 等级 基本级 一星级 8 4 二星级 三星级 3 信 符合的 均应满足相关标准全部控微制项的要求 系 规定 每类指标评联分项得分不小于满分值的30% 题 押 均应进行全装修 准 精 ≥60分,<70分 ≥70分,<85分 ≥85分 绿色建筑评价指标体系 评分 项 健康舒适 室内空 气品质,水质,声环境与光环境,室内热湿环境 生活便利 出行与无障 碍,服务设施,智慧运行,物业管理 资源节约 节地与土地利用 ,节能与能源利用,节水与水资源利用,节材与绿色建材 环境宜居 场地生态鱼景观,室外物理环境 8.“提高与创新加分项”指标 8 提高与创新项得分为加分项得分之和,当得分大 于100分时,应取为100分。9 1 7 8 4 5.5.5 建筑碳排放计算有关规定 信 3 微 2.运行阶段 系 联 一 (1)建筑运行阶段碳排放计算范围应包括暖通空调、生活热 水、照 唯 明及电梯、可再生能源、建筑碳汇系 统在建筑运行期间的碳排放量。 (2)碳排放计算中采用的建筑设计寿命应与设计文件一致,当设计文件不能提供时,应按 50年计算。 4.建材生产与运输 (2)建材生产及运输阶段碳排放计算应包括建筑主体结构材料、建筑围护结构材料、建筑构件和部品等, 纳入计算的主要建筑材料的确定应符合下列规定: ①所选主要建筑材料的总重量不应低于建筑中所耗建材总重量的 95%; ②当符合上述第(1)条的规定时,重量比小于0.1%的建筑材料可不计算。 第3篇 建筑工程项目管理实务 第6章 建筑工程企业资质与施工组织 6.1. 建筑工程企业资质 6.1.2 施工企业资质 1.资质等级 (1)建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务资质三个序列。 (3)施工总承包资质分为特级、一级、二级、三级。 网址:https://www.tect365.com 83 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (4)专业承包资质分为一级、二级、三级。 2.建筑工程施工总承包资质承接工程范围 1)特级资质 可承担各类房屋建筑工程的施工总承包、设计及开展工程总承包和项目管理业务。 2)一级资质 可承担单项合同额 3000万元以上的下列建筑工程的施工: (1)高度200m以下的工业、民用建筑工程;(2)高度240m以下的构筑物工程。 3)二级资质 4)三级资质 6.2 施工项目管理机构 6.2.1 项目管理机构组建与主要人员执业资格 1.施工单位项目经理部(项目部)的组建 (3)建立项目部应遵循的步骤: ①根据项目管理规划大纲、项目管理目标责任书及合同要求明确管理任务; ②根据管理任务分解和归类,明确组织结构; ③根据组织结构,确定岗位职责、权8限 以及人员配置; 7 1 9 ④制订工作程序和管理制度; 8 4 3 信 ⑤由组织管理层审核认定。 微 系 (6)项目管理目标责任书联 题 ①项目管理目标责任书押应在项目实施之前,由组织法定代表人或其授权人与项目经理协商制订。 准 精 2.项目经理应履行的职责:组织或参与编制项目管理规划大纲、项目管理实施规划,对项目目标进行 系统管理; 3.项目部主要人员执业资格 (1)项目经理应取得注册建造师职业资格证,并取得安全生产考核合格证书B证。 (2)项目安全管理部门负责人、 专职安全员应取得安全生产考核合格证书C证。 (3)项目特殊工种操作人员应取得专 业特殊工种操作证。如电工操作证、电(气)焊工操作证,施工 机械操作证、高空作业操作证等。 6.2.2 项目管理绩效评价方法与内容 8 3.评价的方法 1 7 9 组织应根据项目管理绩效评价需求规定适宜的评价 结 论等级,以百分制形 信 3式8 4 进行项目管理绩效评价的 结论,宜分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。 微 系 6.3 施工组织设计 一 联 唯 6.3.1施工组织设计编制与管理 1.施工组织设计管理 (1)施工组织设计按编制对象,可分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案三个层次。 (3)施工组织设计应由项目负责人主持编制,可根据项目实际需要分阶段编制和审批。 (4)施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批; 单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批; 施工方案应由项目技术负责人审批; 重点、难点分部(分项)工程和专项工程(含危险性较大分部分项工程)施工方案应由施工单位技术 部门组织相关专家评审,施工单位技术负责人批准。 (5)由专业承包单位施工的分部(分项)工程或专项工程的施工方案,应由专业承包单位技术负责人 或其授权的技术人员审批;有总承包单位时,应由总承包单位项目技术负责人核准备案。 (7)项目施工过程中,发生以下情况之一时,施工组织设计应及时进行修改或补充:【编制依据发 生变化,就需要修改补充】 ①工程设计有重大修改; ②有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止; 网址:https://www.tect365.com 84 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 ③主要施工方法有重大调整; ④主要施工资源配置有重大调整; ⑤施工环境有重大改变。 【例】以下哪些需要修改施工组织设计? 钻孔灌注桩改为预制桩;预制桩静压改为锤击;基坑开挖后发现勘察报告未探明的淤泥层;现场三台 塔吊改为一台塔吊;更换劳务分包单位。 2.施工组织总设计编制要求 施工组织总设计主要包括工程概况、总体施工部署、施工总进度计划、总体施工准备与主要资源配置 计划、主要施工方法、施工总平面布置等几个方面。 3.单位工程施工组织设计编制要求 单位工程施工组织设计主要包括工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主 要施工方案、施工现场平面布置等几个方面。 6.3.2 主要专项施工方案编制与管理 《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》(建办质〔2021〕48号)规定: 4.危大工程现场安全管理 (2)专项施工方案实施前,编制人7员8或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。 1 9 4 施工现场管理人员应当向作业人员进行8安全技术交底,并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确 3 信 认。 微 系 联 (7)对于按照规定需要验收的危大工程,施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格 题 押 的,经施工单位项目技术负准责人及总监理工程师签字确认后,方可进入下一道工序。 精 6.4 施工平面布置 6.4.1 施工平面布置图 设计 1.施工总平面布置图内容 (1)项目施工用地范围内的地 形状况; (2)全部拟建建(构)筑物和其他 基础设施的位置; (3)项目施工用地范围内的加工、运输 、存储、供电、供水供 热、排水排污设施以及临时施工道路和办公、生活用房等; (4)施工现场必备的安全、消防、保卫和环 保设施等; 8 (5)相邻的地上、地下既有建(构)筑物及相 关环境。 9 1 7 8 4 2.施工总平面图设计原则 信 3 微 (1)平面布置科学合理,施工场地①占用面积少; 系 联 (2)合理组织运输,减少二②次搬运; 唯 一 (3)施工区域的划分③和场④地的临时占用应符合总体施工 部 署 和施工流程的要求,减少相互干扰; (4)充分利用既有建(构)筑物和既有⑤设施为项目施工服务,降低临时设施的建造费用; (5)临时设施应方便生产和生活,办公⑥区、生活区、生产区应分区域设置; (6)应符合节能、环保⑧、安⑦全和消防等要求; (7)遵守当地主管部门和建设单位关于施工现场安全⑨文明施工的相关规定。 3.施工总平面图设计要点 (1)设置大门,引入场外道路 施工现场宜考虑设置两个以上大门。 (2)布置大型机械设备 布置塔式起重机时,应考虑其基础设置、周边环境、覆盖范围、可吊构件的重量以及构件的运输和堆 放;同时还应考虑塔式起重机的附墙杆件位置、距离及使用后的拆除和运输。 布置混凝土泵的位置时,应考虑泵管的输送距离、混凝土罐车行走停靠方便,一般情况下立管位置应 相对固定且固定牢固,泵车可以现场流动使用。 布置施工升降机时,应考虑地基承载力、地基平整度、周边排水、导轨架的附墙位置和距离、楼层平 台通道、出入口防护门以及升降机周边的防护围栏等。 网址:https://www.tect365.com 85 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (3)布置仓库、堆场 一般应接近使用地点,其纵向宜与现场临时道路平行,尽可能利用现场设施卸货;货物装卸需要时间 长的仓库应远离路边。 (5)布置场内临时运输道路 施工现场的主要道路应进行硬化处理,主干道应有排水措施。 主干道宽度单行道不小于4m,双行道不小于6m。木材场两侧应有6m宽通道,端头处应有12m×12m 回车场,消防车道宽度不小于4m,载重车转弯半径不宜小于15m。 (6)布置临时房屋 ①尽可能利用已建的永久性房屋,如不足再修建临时房屋。生活区、办公区和施工区应相对独立。宿 舍内应保证有必要的生活空间,床铺不得超过2层,室内净高不得小于2.5m,通道宽度不得小于0.9m,每 间宿舍人均面积不应小于2.5㎡,且不得超过16人。同时应满足消防和卫生防疫要求。 ②办公用房宜设在工地入口处。 ③作业人员宿舍一般宜设在现场附近,方便工人上下班;有条件时也可设在场区内。作业人员用的生 活福利设施宜设在人员相对较集中的地方,或设在出入必经之处。 ④食堂宜布置在生活区,也可视条件设在施工区与生活区之间。如果现场条件不允许,也可采用送餐 制。 8 7 1 9 (7)布置临时水、电管网和其他8动4力设施 3 信 ①临时总变电站应设在高压线微进入工地最近处,尽量避免高压线穿过工地。 系 ②管网一般沿道路布置,供联电线路应避免与其他管道设在同一侧,同时支线应引到所有用电设备使用 题 地点。 押 准 精 【总结】各类设施要齐全、塔吊覆盖范围要正确、钢筋堆放紧靠加工区、焊割动火远离木工区、易着火旁 边有消防、易燃品设在下风口 、总配电箱靠近高压线进线端、高压线下不能堆放易燃品和搭建临时房、办 公区靠近出入口,出入口设警卫 岗亭、道路宽度要合格、各种距离要满足、管线穿路要保护。 6.4.2 施工平面管理 1.目的与要求 (2)总体要求:满足施工需求、现场文明、安全有序、整洁卫生、不扰民、不损害公众利益、绿色环 保。 2.场地围护与出入口 8 (2)施工现场应实行封闭管理,并应采用硬质围 挡。市区主要路段的施工现场围1 7挡高度不应低于 2.5m, 9 8 4 一般路段围挡高度不应低于 1.8m。围挡应牢固、稳定、 整洁、美观。距离交通信 3路口20m范围内占据道路施 微 工设置的围挡,其0.8m以上部分应采用通透性围挡,并应采 取交通疏导和系警示措施。 联 一 唯 (3)现场出入口管理:现场大门应设置警卫岗亭,车、人出入口分开,安排警卫人员值班等。主要出 入口明显处应设置“五牌一图”:工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及 监督电话牌和施工现场总平面图。车辆出入口处还应设置洗车设施。 3.规范场容与环境保护 (4)施工现场的主要道路及材料加工地面应进行硬化处理,如采取铺设混凝土、钢板、碎石等方法。 裸露的场地和堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。 (6)建筑垃圾应设定固定区域封闭管理并及时清运。 6.5 施工临时用电 6.5.1 临时用电组织设计 1.临时用电组织设计规定 网址:https://www.tect365.com 86 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (1)施工现场临时用电设备在 5台及以上或设备总容量在50kW及以上的,应编制用电组织设计;【5 台以下并且50kW以下,安全用电和电气防火措施】 (2)装饰装修工程或其他特殊施工阶段,应补充编制单项施工用电方案。 (4)临时用电组织设计及变更必须由电气工程技术人员编制,相关部门审核,并经具有法人资格企业 的技术负责人或授权的技术人员批准,现场监理签认后实施。 2.架空线路敷设基本要求 (1)施工现场架空线必须采用绝缘导线。 (4)架空线路必须有短路保护。采用熔断器做短路保护时,其熔体额定电流应小于等于明敷绝缘导线 长期连续负荷允许载流量的 1.5倍。 (5)架空线路必须有过载保护。采用熔断器或断路器做过载保护时,绝缘导线长期连续负荷允许载 流量不应小于熔断器熔体额定电流或断路器长延时过流脱扣器脱扣电流整定值的 1.25倍。 3.电缆线路敷设基本要求 (1)电缆中必须包含全部工作芯线和作保护零线的芯线,即五芯电缆。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 (2)五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄两种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必 须用作PE线,严禁混用。 (4)直接埋地敷设的电缆过墙、过道、过临建设施时,应套钢管保护。 (5)电缆线路必须有短路保护和过载保护。 4.室内配线要求 (1)室内配线必须采用绝缘导线或电 缆。 (2)室内非埋地明敷主干线距地面高度 不得小于 2.5m。 (3)室内配线必须有短路保护和过载保护。 8 5.配电箱与开关箱的设置 1 7 9 (1)配电系统应采用配电柜或总配电箱、分配电 箱 、开关箱三级配电方 信 式3 8 4 。 微 系 联 一 唯 (2)总配电箱应设在靠近进场电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电 箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 (3)每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制两台及两台以上用电设备 (含插座)。 (4)配电箱、开关箱(含配件)应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距 离应为 1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上,其中心点与地面的垂直距离宜为 0.8~1.6m。 网址:https://www.tect365.com 87 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 6.5.2 临时用电管理 1.临时用电人员 (1)施工现场操作电工必须经过国家现行标准考核合格后,持证上岗工作。 (3)安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。 (4)临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 (5)临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收 手续。 2.临时用电安全技术 8 7 1 9 (1)施工现场临时用电工程必须8符4合下列规定:采用三级配电系统;采用TN-S接零保护系统;采用 3 信 二级漏电保护系统。 微 系 联 题 押 准 精 (2)当采用专用变压器、TN-S接零 保护供电系统的施工现场,电气设备的金属外壳必须与保护零线 连接。保护零线应由工作接地线、配电室( 总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。 (3)当施工现场与外电线路共用同一供电 系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致, 不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护 接地。 8 1 7 (7)配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。 9 8 4 (11)下列特殊场所应使用安全特低电压照明器: 信 3 微 ①隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具 离地面高度低系于2.5m等场所的照明,电源电 联 一 压不应大于36V; 唯 ②潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V;【 易潮24】 ③特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。【特好金锅12】 6.6 施工临时用水 6.6.1 临时用水组织设计 (3)消防用水量(q):根据临时用房建筑面积之和,或在建单体工程体积的不同,消防栓用水量分 5 为10L/s、15L/s、20L/s,根据工程实际选用,并应满足规范的要求。 (4)总用水量(Q)计算: ①当(q+q+q+q)≤q 时,则Q=q+(q+q+q+q)/2; 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 ②当(q+q+q+q)>q 时,则Q=q+q+q+q; 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ③当工地面积小于5hm㎡,而且(q+q+q+q)1时,表示节支,即实际费用低于预算成 本。 ④进度绩效指数SPI=BCWP/BCWS 当SPI<1时,表示进度延误,即实际进度比计划进度滞后;当SPI>1时,表示进度提前,即实际进度 比计划进度快。 10.3 施工成本管理绩效评价与考核 10.3.2 施工成本管理绩效考核 1.项目成本考核要求 (1)根据项目成本管理制度,确定项目成本考核目的、时间、范围、对象、方式、依据、指标、组织 领导、评价与奖惩原则。 8 7 1 9 (2)以项目成本降低额、项目成8 4本降低率作为对项目管理机构成本考核的主要指标。 3 信 第11章 施工安全管理 微 系 11.2 施工安全生产检查 联 题 11.2.1 安全检查内容押 准 精 1.施工安全检查内容 建筑工程施工安全检查主 要是以查安全思想、查安全责任、查安全制度、查安全措施、查安全防护、 查设备设施、查教育培训、查操作行为、查劳动防护用品使用和查伤亡事故处理等为主要内容。 (3)查安全制度:检查现场各项安全生产规章制度和安全技术操作规程的建立和执行; (7)查教育培训:检查现场教育 培训岗位、人员、内容等; (8)查操作行为:检查现场有无违章 指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为等; (9)查劳动防护用品使用:检查现场劳 动防护用品、用具的购置、产品质量、配备数量和使用等; (10)查伤亡事故处理:检查现场是否发生 安全事故及施工的处理等。 8 2.施工安全检查的形式 1 7 9 (1)建筑工程施工安全检查的主要形式一般可分 为 日常巡查、专项检查、 信 3定8 4 期安全检查、经常性安全 检查、季节性安全检查、节假日安全检查、开工、复工安 全检查、专业性安微全检查和设备设施安全验收检 系 查等。 一 联 唯 (2)安全检查的组织: ①定期安全检查。施工现场应至少每旬开展一次安全检查工作,施工现场的定期安全检查应由项目经 理亲自组织。 ②经常性安全检查。施工现场经常性的安全检查方式主要有: a.现场专(兼)职安全生产管理人员及安全值班人员每天例行开展的安全巡视、巡查。 b.现场项目经理、责任工程师及相关专业技术管理人员在检查生产工作的同时进行的安全检查。 c.作业班组在班前、班中、班后进行的安全检查。 11.2.2 安全检查方法 建筑工程安全检查可以采用“听”“问”“看”“量”“测”“运转试验”等方法进行。【量---尺子 量距离;测---用仪器仪表】 11.2.3 安全检查标准 1.检查表检查项目构成 《建筑施工安全检查评分汇总表》依据10项分项检查评分表,包含19张表格的检查得分,综合评价 出一个施工现场的安全生产管理等级水平。各分项检查评分表包含检查评定项目的保证项目和一般项目。 网址:https://www.tect365.com 131 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数 实得分数 1 未建立安全生产责任制,扣10分 安全生产责任制未经责任人签字确认,扣3分 未备有各工种安全技术操作规程,扣2~10分 安全生产责任制 未按规定配备专职安全员,扣2~10分 工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标,扣5分 未制定安全生产资金保障制度,扣5分 10 未编制安全资金使用计划或未按计划实施,扣2~5分 未制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标,扣5分 未进行安全责任目标分解,扣5分 未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度,扣5分 未按考核制度对管理人员定期考核,扣2~5分 总计得 项目名称及分值 分(满 安全管 文明施 脚手架 基坑工 模板支 高处作 施工用 物料提升机与 塔式起重机 施工机具 分100 理(满分工(满分 (满分 程(满7分 8 架(满分业(满分电(满分 施工升降机 与起重吊装 (满分5 1 9 4 分) 10分) 15分) 10分) 13 80分) 10分) 10分) 10分) (满分10分)(满分10分) 分) 信 微 系 联 (1)“安全管理”检查评题定保证项目应包括:安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方案、安全 押 技术交底、安全检查、安全准教育、应急救援。 精 (2)“文明施工”检查评定保证项目应包括:现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场办公 与住宿、现场防火。 (3)“扣件式钢管脚手架” 检查评定保证项目应包括:施工方案、立杆基础、架体与建筑结构拉结、 杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏 杆、交底与验收。 “碗扣式钢管脚手架”检查评定保 证项目应包括:施工方案、架体基础、架体稳定、杆件锁件、脚手 板、交底与验收。 “承插型盘扣式钢管脚手架”检查评定保证项目应包括:施工方案、架体基础、架体稳定、杆件设置、 脚手板、交底与验收。 8 “满堂脚手架”检查评定保证项目应包括:施工 方案、架体基础、架体稳定9、1 7 杆件锁件、脚手板、交 8 4 底与验收。一般项目应包括:架体防护、构配件材质、荷 载、通道。 信 3 微 “悬挑式脚手架”检查评定保证项目应包括:施工方案 、悬挑钢梁、系架体稳定、脚手板、荷载、交底 联 与验收。 唯 一 (5)“模板支架”检查评定保证项目应包括:施工方案、支架基 础、支架构造、支架稳定、施工荷载、 交底与验收。 (6)“高处作业”检查评定项目应包括:安全帽、安全网、安全带、临边防护、洞口防护、通道口防 护、攀登作业、悬空作业、移动式操作平台、悬挑式物料钢平台。 (9)“施工升降机”检查评定保证项目应包括:安全装置、限位装置、防护设施、附墙架、钢丝绳、 滑轮与对重、安拆、验收与使用。一般项目应包括:导轨架、基础、电气安全、通信装置。 (10)“塔式起重机”检查评定保证项目应包括:载荷限制装置、行程限位装置、保护装置、吊钩、 滑轮、卷筒与钢丝绳、多塔作业、安拆、验收与使用。一般项目应包括:附着、基础与轨道、结构设施、 电气安全。 2.检查评分方法 (1)分项检查评分表和检查评分汇总表的满分分值均应为100分,评分表的实得分值应为各检查项 目所得分值之和; (2)评分应采用扣减分值的方法,扣减分值总和不得超过该检查项目的应得分值; (3)当按分项检查评分表评分时,保证项目中有一项未得分或保证项目小计得分不足40分,此分项 检查评分表不应得分; 网址:https://www.tect365.com 132 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 3.检查等级评定 (1)按汇总表的总得分和分项检查评分表的得分,建筑施工安全检查评定划分为优良、合格、不合格 三个等级。 (2)建筑施工安全检查评定的等级划分应符合下列规定: ①优良 分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在80分及以上。 ②合格 分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在80分以下,70分及以上。 ③不合格 a.当汇总表得分值不足70分时; b.当有一分项检查评分表为零时。 当建筑施工安全检查评定的等级为不合格时,必须限期整改达到合格。 【1jz-2035-1】背景材料:某办公楼工程,地下2层,地上18层。框筒结构,地下建筑面积0.4万㎡, 地上建筑面积2.1万㎡。某施工单位中标后,派项目经理赵佑组织施工。 施工至5层时,公司安全部叶军带队对项目进行了定期安全检查。检查过程依据《建筑施工安全检查 标准》JGJ 59-2011的相关内容进行,项目8 安全总监张帅也全过程参加,最终检查结果如表1所示。 7 1 9 表1 某8 4办公楼工程建筑施工安全检查评分汇总表 3 信 微 系 联 题 押 准 精 【问题】写出表1中A~F所对应内容(如A: *万㎡)? 8 【答案】A:2.5万㎡;B:90;C:72;D:80; E:优良;F:赵佑(6分)。 1 7 9 11.3 施工安全生产管理要点 信 3 8 4 11.3.1 地基与基础工程安全管理要点 微 系 2)基坑(槽)土方开挖与回填安全技术措施 一 联 唯 (1)基坑(槽)开挖时,两人操作间距应大于2.5m。多台机 械开 挖,挖土机间距应大于10m。在挖土 机工作范围内,不允许进行其他作业。挖土应由上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚或逆坡挖土。 (3)基坑周边严禁超堆荷载。在坑边堆放弃土、材料和移动施工机械时,应与坑边保持一定的距离, 当土质良好时,要距坑边1m以外,堆放高度不能超过1.5m。 4)基坑施工的应急措施 (1)在基坑开挖过程中,一旦出现了渗水或漏水,应根据水量大小,采用坑底设沟排水、引流修补、 密实混凝土封堵、压密注浆、高压喷射注浆等方法及时进行处理。 (2)如果水泥土墙等重力式支护结构位移超过设计预警值时,应予以高度重视,同时做好位移监测, 掌握发展趋势。如果位移持续发展,超过设计控制值时,则应采用水泥土墙背后卸载、加快垫层施工及加 网址:https://www.tect365.com 133 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 大垫层厚度和加设支撑等方法及时进行处理。 11.3.2 脚手架工程安全管理要点 1.钢管脚手架施工准备工作 (1)钢管脚手架搭设和拆除作业以前8 ,应根据工程特点编制脚手架专项施工方案,并应经审批后实施。 7 1 9 (2)钢管脚手架搭设和拆除作业8前4,应将脚手架专项施工方案向施工现场管理人员及作业人员进行安 3 信 全技术交底。 微 系 2.钢管脚手架的地基 联 题 脚手架地基应符合下列押规定: 准 精 (1)应平整坚实,应满足承载力和变形要求; (2)应设置排水设施, 搭设场地不应积水; (3)冬期施工应采取防冻胀 措施。 3.钢管脚手架的搭设 (1)底座、垫板均应准确地放在定位线上;垫板应采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不 小于200mm的木垫板。 (2)严禁将支撑脚手架、缆风绳、混凝土 输送泵管、卸料平台及大型设备的支承件等固定在作业脚手 架上。严禁在作业脚手架上悬挂起重设备。 8 (3)单排脚手架的横向水平杆不应设置在下列部 位: 1 7 9 ①设计上不许留脚手眼的部位; 信 3 8 4 微 ②过梁上与过梁两端成60°的三角形范围内及过梁净跨 度1/2的高度系范围内; 联 ③宽度小于lm的窗间墙;120mm厚墙、料石墙、清水墙和独立柱;一 唯 ④梁或梁垫下及其左右500mm范围内; ⑤砖砌体门窗洞口两侧200mm(石砌体为300mm)和转角处450mm(石砌体为600mm)范围内; ⑥独立或附墙砖柱,空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体; ⑦砌筑砂浆强度等级小于或等于M2.5的砖墙。 (4)纵向水平杆应设置在立杆内侧,其长度不应小于3跨。 网址:https://www.tect365.com 134 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (5)纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接。纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向 水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于 500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3。搭接长度不应小于lm,应等间距设置3个旋 转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。 (6)在主节点处固定的横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中 心点的相互距离不应大于150mm。作业层上非主节点处的横向水平杆,最大间距不应大于纵距的1/2。 (8)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于200mm 处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。【纵上横下】 (9)立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内每隔一根立杆的 两个相邻接头在高度方向错开的距离不宜8小 于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。 7 1 9 (10)对高度 24m及以下的单、双8 4排脚手架,宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,亦可采用钢筋与 3 信 顶撑配合使用的附墙连接方式。严微禁使用只有钢筋的柔性连墙件。对高度 24m以上的双排脚手架,必须采 系 用刚性连墙件与建筑物可靠连接联。 题 押 准 精 4.钢管脚手架的拆除 (1)拆除作业必须由上而下逐层进行, 严禁上下同时作业。 (2)连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先 将连墙件整层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于 8 2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。 1 7 9 (3)拆除作业应设专人指挥,当有多人同时操作时 , 应明确分工、统一行 信 动3 8 4 ,且应具有足够的操作面。 (4)拆除的构配件应采用起重设备吊运或人工传递到 地面,严禁抛掷。微 系 5.钢管脚手架的检查验收 一 联 唯 (1)脚手架搭设过程中,应在下列阶段进行检查,检查合格 后方 可使用;不合格应进行整改,整改合 格后方可使用:【以脚手架施工搭设来记忆】 ①基础完工后及脚手架搭设前; ②首层水平杆搭设后; ③作业脚手架每搭设一个楼层高度; ④悬挑脚手架悬挑结构搭设固定后; ⑤搭设支撑脚手架,高度每2〜4步或不大于6m。 (3)脚手架定期检查的主要内容 ①主要受力杆件、剪刀撑等加固杆件和连墙件应无缺失、无松动,架体应无明显变形; ②场地应无积水,立杆底端应无松动、无悬空; ③安全防护设施应齐全、有效,应无损坏缺失; ④附着式升降脚手架支座应稳固,防倾、防坠、停层、荷载、同步升降控制装置应处于良好工作状态, 架体升降应正常平稳; ⑤悬挑脚手架的悬挑支承结构应稳固。 【1jz-1633-3】外装修施工时,施工单位搭设了扣件式钢管脚手架(如下图)。架体搭设完成后,进 网址:https://www.tect365.com 135 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178------一次学习,改变一生 行了验收检查,提出了整改意见。 φ8钢 筋拉接 网址:https://www.tect365.com 136 0081 0081 0081 0081 0081 002 0081 0081 0081 0081 0032 002 二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 A 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 A 150 1050 120题0 1200 1000 600800 1200 1200 押 A-A 准 精 脚手架搭设示意图(非作业层) 问题:指出背景资料中脚 手架搭设的错误之处。 答案:外脚手架搭设构造中的错误有: 错误1:基础不在同一高度时:高处纵向扫地杆未向低处延长两跨。 错误2:横向扫地杆在纵向扫地杆 上部。 错误3:立杆采用搭接方式接长。 错误4:连墙件仅用钢筋φ8连接。 错误5:首步未设连墙件。 8 错误6:脚手架底层步距2.3m(单双排脚手架底 层步距≤2m,《建筑施工扣件式 1 7钢管脚手架安全技术规 9 范》JGJ 130—2011中6.3.4条)。 信 3 8 4 错误7:立杆悬空,未伸至木垫板。 微 系 错误8:剪刀撑宽度不够,仅3跨,且<6m。 一 联 唯 错误9:小横杆不在节点处。 11.3.3 主体工程安全管理要点 主体工程施工容易发生的安全事故类型:模板支撑系统整体坍塌、高空坠落、物体打击、触电、机械 伤害、脚手架失稳、重物吊装等。 1.主体工程施工主要安全隐患 2)混凝土浇筑 (1)高处作业安全防护设施不到位。 (2)机械设备的安装、使用不符合安全要求。 (3)混凝土浇筑方案不当使支架受力不均衡。 (4)过早地拆除支撑和模板。 2.主体结构工程施工主要安全控制内容 1)现浇混凝土工程 (1)模板支撑系统设计。 (2)模板支拆施工安全。 (3)混凝土浇筑高处作业安全。 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (4)混凝土浇筑设备使用安全。 3.现浇混凝土工程施工安全控制要点 1)模板工程施工安全控制要点 (1)保证模板安装施工安全的基本要求: ①模板工程安装高度超过3.0m,必须搭设脚手架。 ⑦当钢模板高度超过15m以上时,应安设避雷设施。大风地区或大风季节施工,模板应有抗风的临时 加固措施。 ⑧遇大雨、大雾、沙尘、大雪或6级以上大风等恶劣天气时,应暂停露天 高处作业。6级及以上风力时,应停止高空吊运作业。雨、雪停止后,应及时 清除模板和地面上的积水及积雪。 (2)保证模板拆除施工安全的基本要求 ①现浇混凝土结构模板及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求。当 设计无要求时,应符合下列规定: a.不承重的侧模板,包括梁、柱、墙的侧模板,只要混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而 受损,即可进行拆除。 b.承重模板,包括梁、板等水平结构构8 件的底模,应在与结构同条件养护的试块强度达到规定要求时, 7 1 9 进行拆除。 8 4 3 信 c.后张法预应力混凝土结构或微构件模板的拆除,侧模应在预应力张拉前拆除,其混凝土强度达到侧模 系 拆除条件即可。进行预应力张拉联,必须在混凝土强度达到设计规定值时进行,底模必须在预应力张拉完毕 题 方能拆除。 押 准 精 e.已拆除模板及其支架的混凝土结构,应在混凝土强度达到设计要求后,才允许承受全部设计的使用 荷载。 ②拆模作业之前必须填写拆模申请,并在同条件养护试块强度记录达到规定要求时,技术负责人方能 批准拆模。 【总结】底模拆除的前置条件:①必须在预应力张拉完毕后拆除;②拆模作业之前必须填写拆模申请; ③在同条件养护试块强度记录达到规定要 求;④技术负责人批准拆模。 【总结】施工单位项目技术负责人涉及到的 12个知识点 8 1.专项施工方案的交底人;2.专家论证参会人员 ;3.危大工程验收人员;4.危1 7大工程验收合格的,经 9 施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后, 方 可进入下一道工序; 信 358. 4 施工方案的审批人;6.组 微 织编制施工检测试验计划;7.组织检查检测试验管理制度的 执行情况;8.系单位工程进度计划,在项目技术 联 负责人领导下进行编制;9.参加分部工程验收;10.单位工程预验收参加一人员;11.参与验槽;12.拆模的审 唯 批人; 11.3.5 高处作业安全管理要点 高处作业是指凡在坠落高度基准面2m以上(含2m),有可能坠落的高处进行的作业。 2.高处作业基本要求 (1)涉及临边与洞口作业、攀登与悬空作业、操作平台、交叉作业及安全防护网搭设的,应在施工组 织设计或施工方案中制订高处作业安全技术措施。 (4)安全防护设施验收应包括下列主要内容: ①防护栏杆的设置与搭设; ②攀登与悬空作业的用具与设施搭设; ③操作平台及平台防护设施的搭设; ④防护棚的搭设; ⑤安全网的设置; ⑥安全防护设施、设备的性能与质量、所用的材料、配件的规格; ⑦设施的节点构造,材料配件的规格、材质及其与建筑物的固定、连接状况。 (6)安全防护设施宜采用定型化、工具化设施,防护栏应用黑黄或红白相间的条纹标示,盖件应用黄 网址:https://www.tect365.com 137 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 或红色标示。 3.临边与洞口作业安全防范措施 1)临边作业 (1)坠落高度在基准面2m及以上进行临边作业时,应在临空一侧设置防护栏杆,并应采取密目式安 全立网或工具式栏板封闭。 (2)施工的楼梯口、楼梯平台和梯段边,应安装防护栏杆;外设楼梯口、楼梯平台和梯段边还应采用 密目式安全立网封闭。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 (3)建筑物外围边沿外押,对没有设置外脚手架的工程,应设置防护栏杆;对有外脚手架的工程,应采 准 精 用密目式安全立网全封闭。 8 (4)施工升降机、龙门架和井架物料提升机等在 建筑物间设置的停层平台两 1 侧7边,应设置防护栏杆、 9 挡脚板,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。 【 三件套】 信 3 8 4 (5)停层平台口应设置高度不低于1.80m的楼层防护 门,并应设置防外微开装置。 系 2)洞口作业 一 联 唯 (1)洞口作业时,采取防坠落措施: ①当竖向洞口短边边长小于500mm 时,应采取封堵措施; 当垂直洞口短边边长大于或等于500mm 时,应在临空一侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆,并应采用 密目式安全立网或工具式栏板封闭,设置挡脚板;【临边防护“三件套”】 ②当非竖向洞口短边边长为 25~500mm 时,采用承重盖板覆盖,应防止盖板移位; ③当非竖向洞口短边边长为 500~1500mm 时,应采用盖板覆盖或防护栏杆等措施。 ④当非竖向洞口短边边长大于或等于1500mm 时,应在洞口作业侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆, 洞口应采用安全平网封闭。 【总结】 网址:https://www.tect365.com 138 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 尺寸大小 洞口情况 竖向洞口 非竖向洞口 短边边长尺寸 25~500mm 盖板覆盖 <500mm 封堵措施 500~1500mm 盖板覆盖或防护栏杆 ≥500mm 高度≥1.2m的防护栏杆、密目式安全立网或 ≥1500mm 1.2m的防护栏杆、设安全平网 工具式栏板封闭、挡脚板 (2)电梯井口应设置防护门,其高度不应小于1.5m,并应设置挡脚板。 (3)在电梯施工前,电梯井道内应每隔2层且不大于10m加设一道安全平网。 8 7 1 9 4 3)防护栏杆 3 8 信 微 (1)临边作业的防护栏杆应由横杆、立杆及挡脚板组成,防护栏杆应符合下列规定: 系 联 ①防护栏杆应为两道横杆题,上杆距地面高度应为1.2m,下杆应在上杆和挡脚板中间设置; 押 ②当防护栏杆高度大于准1.2m 时,应增设横杆,横杆间距不应大于600mm; 精 ③防护栏杆立杆间距不应大于2m; ④挡脚板高度不应小于 180mm。 【识图改错】 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 ①高度不够,上杆距地面高度应为1.2m;②立杆间距过大,立杆间距不应大于2m;③挡脚板高度不够, 不应小于180mm;④没有封挂安全立网。 4.攀登作业的安全防范措施 (3)钢结构安装时,应使用梯子或其他登高设施攀登作业。坠落高度超过2m时,应设置操作平台。 5.悬空作业的安全防范措施 1)构件吊装悬空作业规定 (3)钢结构安装施工宜在施工层搭设水平通道,水平通道两侧应设置防护栏杆;当利用钢梁作为水平通 道时,应在钢梁一侧设置连续的安全绳,安全绳宜采用钢丝绳; 6.操作平台的安全防范措施 1)移动式操作平台的规定 (1)移动式操作平台面积不宜大于10m2,高度不宜大于5m,高宽比不应大于2:1。 (2)立柱底端离地面不得大于 80mm,行走轮和导向轮应配有制动器或刹车闸等制动措施。 (3)移动式操作平台移动时,操作平台上不得站人。 网址:https://www.tect365.com 139 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 2)落地式操作平台架体构造的规定 (1)操作平台高度不应大于15m,高宽比不应大于3:1; (2)施工平台的施工荷载不应大于2.0kN/㎡;当接料平台的施工荷载大于2.0kN/㎡时,应进行专项 设计; (5)操作平台应从底层第一步水平杆起逐层设置连墙件,且连墙件间隔不应大于4m,并应设置水平剪 刀撑。 3)悬挑式操作平台的规定 8 7 1 9 (2)悬挑式操作平台的悬挑长度8 4不宜大于 5m; 3 信 (3)采用斜拉方式的悬挑式操微作平台,平台两侧的连接吊环应与前后两道斜拉钢丝绳连接,每一道钢 系 丝绳应能承载该侧所有荷载;联 题 (4)采用支承方式的悬押挑式操作平台,应在钢平台下方设置不少于两道斜撑,斜撑的一端应支承在钢 准 精 平台主结构钢梁下,另一端应支承在建筑物主体结构上; 8 1 7 9 (5)采用悬臂梁式的操作平台,应采用型钢制作 悬 挑梁或悬挑桁架,不 信 得3 8使 4 用钢管; (6)悬挑式操作平台应设置 4个吊环,吊运时应使用 卡环,不得使吊钩微直接钩挂吊环。 系 (8)悬挑式操作平台的外侧应略高于内侧;外侧应安装 防护栏杆并一 联 应设置防护挡板全封闭。 唯 7.交叉作业安全防范措施 (1)交叉作业时,下层作业位置应处于上层作业的坠落半径之外,见表11.3-1。 表11.3-1 交叉作业影响半径 序号 上层作业高度h(m) 坠落半径(m) b 1 2≤hb≤5 3 2 5<h≤15 4 b 3 15<h≤30 5 b 4 h>30 6 b (2)交叉作业时,坠落半径内应设置安全防护棚或安全防护网等安全隔离措施。当尚未设置安全隔离 措施时,应设置警戒隔离区,人员严禁进入隔离区。 网址:https://www.tect365.com 140 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (3)处于起重机臂架回转范围内的通道,应搭设安全防护棚。 (4)施工现场人员进出的通道口,应搭设安全防护棚。 (6)当在多层、高层建筑外立面施工时,应在二层及每隔四层设一道固定的安全防护网,同时设一道 随施工高度提升的安全防护网。 (7)安全防护棚搭设应符合下列规定: ①当安全防护棚为非机动车辆通行时,棚底至地面高度不应小于 3m;当安全防护棚为机动车辆通行时, 棚底至地面高度不应小于 4m。 ②当建筑物高度大于24m并采用木质板搭设时,应搭设双层安全防护棚。两层防护的间距不应小于 700mm,安全防护棚的高度不应小于4m。 ③当安全防护棚的顶棚采用竹笆或木8质 板搭设时,应采用双层搭设,间距不应小于700mm;当采用木质 7 1 9 板或与其等强度的其他材料搭设时,可8 4采用单层搭设,木板厚度不应小于50mm。 3 信 8.建筑施工安全网 微 系 (1)采用平网防护时,严联禁使用密目式安全立网代替平网使用。 题 押 准 精 (2)密目式安全立网搭设时,每个开眼环 扣应穿系绳,系绳应绑扎在支撑架上,间距不得大于450mm。 相邻密目网间应紧密结合或重叠。 8 (3)当立网用于龙门架、物料提升架及井架的封 闭防护时,四周边绳应与支撑 1 7架贴紧,边绳的断裂张 9 力不得小于3kN,系绳应绑在支撑架上,间距不得大于 7 50mm。 信 3 8 4 (4)用于电梯井、钢结构和框架结构及构筑物封闭防 护的平网,应符合微下列规定: 系 ①平网每个系结点上的边绳应与支撑架靠紧,边绳的断裂 张力不得一小 联 于7kN,系绳沿网边应均匀分布, 唯 间距不得大于750mm; ②电梯井内平网网体与井壁的空隙不得大于25mm,安全网拉结应牢固。 11.3.6 主要施工机具安全管理要点 1.塔式起重机的安全管理要点 (2)塔式起重机的拆装必须配备下列人员: ①持有安全生产考核合格证书的项目负责人和安全负责人、机械管理人员; ②具有建筑施工特种作业操作资格证书的建筑起重机械安装拆卸工、起重司机、 起重信号工、司索工等特殊作业操作人员。 (7)塔式起重机的动臂变幅限制器、行走限位器、力矩限制器、吊钩高度限制器以及各种行程限位开 关等安全保护装置,必须安全完整、灵敏可靠。 (8)塔式起重机机械不得超荷载和起吊不明质量的物件。 (9)突然停电时,①应立即把所有控制器拨到零位,②断开电源开关,③并采取措施将重物安全降 到地面,严禁起吊重物后长时间悬挂空中。【吊钩升起】 (11)遇有6级及以上的大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时,应停止塔式起重机露天作业。在雨 雪过后或雨雪中作业时,应先进行试吊,确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。 网址:https://www.tect365.com 141 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (12)在起吊荷载达到塔吊额定起重量的90%及以上时,应先将重物吊离地面200~500mm,然后进行下 列检查:机械状况、制动性能、物件绑扎情况等,确认安全后方可继续起吊。对有晃动的物件,必须拉溜 绳使之稳定。 2.土石方机械的安全管理要点 (1)土石方机械作业前,应查明施工场地明、暗设置物(电线、地下电缆、管道、坑道等)的地点及 走向,并采用明显记号标识。严禁在离电缆1m距离以内作业。 (2)在施工中遇下列情况之一时应立即停工,待符合作业安全条件时,方可继续施工: ①填挖区土体不稳定,有发生坍塌危险时; ②气候突变,发生暴雨、水位暴涨或山洪暴发时; ③在爆破警戒区内发出爆破信号时; ④地面涌水冒泥,出现陷车或因雨发生坡道打滑时; ⑤工作面净空不足以保证安全作业时; ⑥施工标志、防护设施损毁失效时。 3.施工电梯的安全管理要点 (2)在施工电梯周围5m 内,不得堆放易燃、易爆物品及其他杂物,不得在此范围内挖沟开槽。电梯 2.5m范围内应搭坚固的防护棚。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 4.物料提升机(龙门架、井字架) 的安全管理要点 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (4)提升机基础应有排水措施。距基础边缘 5m范围内,开挖 沟 槽或有较大振动的施工时,必须有保 证架体稳定的措施。 (5)附墙架与架体及建筑之间,均应采用刚性件连接,并形成稳定结构,不得连接在脚手架上,严禁 使用钢丝绑扎。 5.桩工机械的安全管理要点 (1)桩锤施打过程中,操作人员必须在距离桩锤中心5m以外监视。 (4)压桩时,非工作人员应离机10m以外。起重机的起重臂下,严禁站人。 8.铆焊设备的安全控制要点 网址:https://www.tect365.com 142 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (3)气焊电石起火时必须用干砂或二氧化碳灭火器,严禁用泡沫、四氯化碳灭火器或水灭火。 (4)未安装减压器的氧气瓶严禁使用。 9.气瓶的安全管理要点 (2)气瓶的放置地点,不得靠近热源和明火,可燃、助燃性气体气瓶,与明火的距离一般不小于10m。 (3)氧气瓶和乙炔瓶在室温下,两瓶之间安全距离至少5m;气瓶距明火的距离至少10m。 (5)气瓶内的气体不能用尽,必须留有剩余压力或重量。 (6)气瓶必须配好瓶帽、防震圈(集装气瓶除外);旋紧瓶帽,轻装,轻卸,严禁抛、滑、滚动或撞击。 11.4 常见施工生产安全事故及预防 11.4.1 常见施工安全事故类型 1.建筑安全生产事故分类 从建筑活动的特点及事故的原因和性质来看,建筑安全事故可以分为四类,即生产事故、质量问题、 技术事故和环境事故。 根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失,把事故分为如下几个等级: (1)特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同), 或者1亿元以上直接经济损失的事故; (2)重大事故,是指造成10人以上83 0人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元 7 1 9 以上1亿元以下直接经济损失的事故;8 4 3 信 (3)较大事故,是指造成3人微以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以 系 上5000万元以下直接经济损失联的事故; 题 (4)一般事故,是指造押成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者 1000万元以下直接经济损失的事 准 精 故。所称的“以上”包括本数,所称的“以下”不包括本数。 第12章 绿色建造及施 工现场环境管理 12.2 绿色施工及环境保护 12.2.1 绿色施工及环境保护要求 2.环境保护技术要点 (1)施工期间确需夜间施工的,应办 理夜间施工许可证明,并公告附近社区居民。 (2)夜间室外照明灯应加设灯罩,透光方 向集中在施工范围。电焊作业采取遮挡措施,避免电焊弧光 外泄。 8 (3)施工现场污水排放要申领《临时排水许可证 》。雨水排入市政雨水管网, 1 7污水经沉淀处理后二次 9 使用或排入市政污水管网。施工现场泥浆、污水未经处 理 不得直接排入城市排 信 水3 8 4 设施和河流、湖泊、池塘。 (5)施工现场使用的水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑 材料应密闭存放或微采取覆盖等措施。混凝土搅拌 系 场所应采取封闭、降尘措施。 一 联 唯 3.节材与材料资源利用技术要点 (1)审核节材与材料资源利用的相关内容,降低材料损耗率;合理安排材料的采购、进场时间和批次, 减少库存;应就地取材,装卸方法得当,防止损坏和遗撒;避免和减少二次搬运。 (2)推广使用商品混凝土和预拌砂浆、高强钢筋和高性能混凝土,减少资源消耗。推广钢筋专业化加 工和配送,优化钢结构制作和安装方案,装饰贴面类材料在施工前,应进行总体排版策划,减少资源损耗。 采用非木质的新材料或人造板材代替木质板材。 (3)门窗、屋面,外墙等围护结构选用耐候性及耐久性良好的材料,施工确保密封性、防水性和保温 隔热性,并减少材料浪费。 (4)应选用耐用、维护与拆卸方便的周转材料和机具。模板应以节约自然资源为原则,推广采用外墙 保温板替代混凝土施工模板的技术。 (5)现场办公和生活用房采用周转式活动房。 4.节水与水资源利用的技术要点 (2)现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施,严禁无措施浇水养护混凝土。现场机具、设备、 车辆冲洗用水必须设置循环用水装置。 (3)项目临时用水应使用节水型产品,对生活用水与工程用水确定用水定额指标,并分别计量管理。 网址:https://www.tect365.com 143 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (4)现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水,优先采用非传统水源,尽量不使用市 政自来水。 (5)保护地下水环境。采用隔水性能好的边坡支护技术。在缺水地区或地下水位持续下降的地区,基 坑降水尽可能少地抽取地下水;当基坑开挖抽水量大于50万m³时,应进行地下水回灌,并避免地下水被污 染。 5.节能与能源利用的技术要点 (1)制定合理施工能耗指标,提高施工能源利用率。根据当地气候和自然资源条件,充分利用太阳能、 地热等可再生能源。 (2)优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具。合理安排工序,提高各种机械 的使用率和满载率,降低各种设备的单位耗能。优先考虑耗用电能的或其他能耗较少的施工工艺。 (3)临时设施宜采用节能材料,墙体、屋面使用隔热性能好的材料,减少夏天空调、冬天取暖设备的 使用时间及耗能量。 (4)临时用电优先选用节能电线和节能灯具,临时照明按照最低照度设计。合理配置采暖设备、空调、 风扇数量,规定使用时间,实行分段分时使用,节约用电。 (5)施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标,定期进行计量、核算、对比 分析,并有预防与纠正措施。 8 7 1 9 6.节地与施工用地保护的技术要点8 4 3 信 (1)临时设施的占地面积应按微用地指标所需的最低面积设计。 系 (2)应对深基坑施工方案联进行优化,减少土方开挖和回填量,最大限度地减少对土地的扰动,保护周 题 边自然生态环境。 押 准 精 (3)红线外临时占地应尽量使用荒地、废地,少占用农田和耕地。利用和保护施工用地范围内原有的 绿色植被。 (4)施工总平面布置应做到科学、合理,充分利用原有建筑物、构筑物、道路、管线为施工服务。 (5)施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路,减少道路 占用土地。 12.2.2 施工现场卫生防疫及职业健 康 6.建筑工程施工职业健康管理 1)职业病类型 8 (1)矽尘肺。例如:碎石设备作业、爆破作业。 1 7 9 (2)水泥尘肺。例如:水泥搬运、投料、拌合。 信 3 8 4 (3)电焊尘肺。例如:手工电弧焊、气焊作业。 微 系 (4)一氧化碳中毒。例如:手工电弧焊、电渣焊、气割、气 焊作业。一 联 唯 (5)苯中毒。例如:油漆作业防腐作业。 (6)中暑。例如:高温作业。 (7)手臂振动病。例如:操作混凝土振动棒、风镐作业。 (8)电光性眼炎。例如:手工电弧焊、电渣焊、气割作业。 (9)噪声致聋。例如:木工圆锯、平刨操作,无齿锯切割作业,卷扬机操作,混凝土振捣作业。 【总结】 混凝土振捣易发哪些职业病?答:噪声致聋、手臂振动病 气割作业易发哪些职业病?答:一氧化碳中毒、电光性眼炎 气焊作业易发哪些职业病?答:电焊尘肺、一氧化碳中毒 电渣焊作业易发哪些职业病?答:一氧化碳中毒、电光性眼炎 油漆作业易发哪些职业病?答:苯中毒 手工电弧焊作业易发哪些职业病?答:电焊尘肺、一氧化碳中毒、电光性眼炎 12.2.3 施工现场文明施工及成品保护 1.文明施工 1)现场文明施工管理的主要内容 网址:https://www.tect365.com 144 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (1)抓好项目文化建设。 (2)规范场容,保持作业环境整洁卫生。 (3)创造文明有序安全生产的条件。 (4)减少对居民和环境的不利影响。 2)现场文明施工管理的基本要求 (1)施工现场应当做到“文明施工六化”:围挡、大门、标牌标准化;材料码放整齐化;安全设施 规范化;生活设施整洁化;职工行为文明化;工作生活秩序化。 (2)建筑工程施工要做到工完场清、施工不扰民、现场不扬尘、运输无遗洒、垃圾不乱弃,努力营造 良好的施工作业环境。 12.3 施工现场消防 12.3.1 施工现场防火要求 1.建立防火制度 (1)施工现场要建立健全防火安全制度。 (2)建立义务消防队,人数不少于施工总人数的10%。 (3)建立动用明火审批制度。 2.施工现场动火等级的划分 8 7 1 9 (1)一级动火作业 8 4 3 信 ①禁火区域内。 微 系 ②油罐、油箱、油槽车和储联存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备。 题 ③各种受压设备。 押 准 精 ④危险性较大的登高焊、割作业。 ⑤比较密封的室内、容器 内、地下室等场所。 ⑥现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。 (2)二级动火作业 ①在具有一定危险因素的非禁火区 域内进行临时焊、割等用火作业。 ②小型油箱等容器。 ③登高焊、割等用火作业。 (3)在非固定的、无明显危险因素的场所进 行用火作业,均属三级动火作业。 8 3.施工现场动火审批程序 1 7 9 动火作业等级 组织者 事 项 信 3 8 4 批准人 微 一级 项目负责人 组织编制防火安全技术方案,填写动火申请表 企业安全管理部门 系 联 二级 项目责任工 组织拟定防火安全技术措施,填写动火一申请表 项目安全管理部门 唯 程师 项目负责人 三级 所在班组 填写动火申请表 项目安全管理部门 项目责任工程师 动火证当日开具、当日有效,如动火地点发生变化,则需重新办理动火审批手续。 4.施工现场防火要求 (4)不得在高压线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。 (7)危险物品与易燃易爆品的堆放距离不得小于30m。 (8)乙炔瓶和氧气瓶使用时距离不得小于5m;距火源的距离不得小于10m。 12.3.2 施工现场消防管理 网址:https://www.tect365.com 145 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 1.施工期间的消防管理 (1)施工组织设计应含有消防安全方案及防火设施布置平面图,并按照有关规定报公安监督机关审批 或备案。 (6)施工现场严禁吸烟。 2.消防器材的配备 (1)临时搭设的建筑物区域内每100㎡配备2只10L灭火器。 (2)大型临时设施总面积超过1200㎡时,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且 周围不得堆放易燃物品。 (3)临时木料间、油漆间、木工机具间等,每25㎡配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与 种类匹配的灭火器、高压水泵。 (4)应有足够的消防水源,其进水口一般不应少于两处。 (5)室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m; 消防箱内消防水管长度不小于25m。 3.灭火器设置要求 (3)手提式灭火器设置在挂钩、托架上或消防箱内,其顶部离地面高度应小于1.50m,底部离地 面高度不宜小于0.15m。 8 7 1 9 (5)对于环境干燥、条件较好的8 4场所,手提式灭火器可直接放在地面上。 3 信 4.重点部位的消防要求 微 系 1)存放易燃材料仓库的消联防要求 题 (1)易燃材料仓库应设押在水源充足、消防车能驶到的地方,并应设在下风方向。 准 精 (2)易燃材料露天仓库四周内,应有宽度不小于6m 的平坦空地作为消防通道,通道上禁止堆放障碍 物。 (4)有明火的生产辅助区和生活用房与易燃材料之间,至少应保持 30m 的防火间距。有飞火的烟囱应 布置在仓库的下风地带。 (10)仓库或堆料场内电缆一般应 埋入地下;若有困难需设置架空电力线时,架空电力线与露天易燃 物堆垛的最小水平距离不应小于电杆高度 的 1.5倍。 (12)安装的开关箱、接线盒,应距离堆 垛外缘不小于1.5m,不准乱拉临时电气线路。 (13)仓库或堆料场严禁使用碘钨灯,以防 碘钨灯引起火灾。 8 2)电、气焊作业场所的消防要求 1 7 9 (1)焊、割作业点与氧气瓶、乙炔瓶等危险物品的距 离 不得小于10m,与易燃 信 易3 8爆 4 物品的距离不得少于30m。 【1jz-1735-2】施工中,木工堆场发生火灾。紧急情况 下,值班电工及微时断开了总配电箱开关。经查, 系 火灾是因为临时用电布置和刨花堆放不当引起。部分木工堆场 临时用电一现 联 场布置剖面示意图见图5。 唯 图5 木工堆场临时用电布置剖面示意图(单位:米) 问题:指出图5中措施做法的不妥之处。正常情况下,现场临时配电系统停电的顺序是什么? 答案:不妥之处: 不妥1:分配电箱距离开关箱太远(30.5m) 网址:https://www.tect365.com 146 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 不妥2:开关箱距离胶合板模板堆场太近(1m) 不妥3:电杆距离胶合板堆场太近(4.5m) 不妥4:碘钨灯的使用 不妥5:木工棚没有封闭 不妥6:抛光、电锯等部位应设置防护罩 不妥7:现场未设置灭火器 不妥8:照明用电和动力用电采用一个回路 正常停电顺序是:开关箱→分配电箱→总配电箱。 第13章 施工资源管理 13.1 材料与半成品管理 13.1.2 现场材料与半成品管理 1.材料采购的要求 (1)项目经理部应编制工程项目所需主要材料、大宗材料的需要量计划,由企业物资部门或授权项目 部订货或采购。 (3)材料采购时,要注意采购周期、批量、库存量满足使用要求,进行方案优选,选择采购费和储存 费之和最低的方案。 8 7 1 9 3.材料进场的验收与保管 8 4 3 信 材料进入现场时,应进行材料微凭证、数量、规格、外观的验收,进行挂牌标识,建立“收料台账记录”。 系 需要复试的材料做待检标识联,并及时通知相关人员取样送检,复试结果合格后方可使用。 题 5.ABC分类法 押 准 精 (1)就是根据库存材料的占用资金大小和品种数量之间的关系,把材料分为ABC三类,见表13.1-1, 找出重点管理材料。 表13.1-1 材料ABC分类表 材料分类 品种数占全部品种数(%) 资金额占资金总额(%) A类 5~10 70~75 B类 20~25 20~25 C类 60~70 5~10 合计 100 100 8 (2)分类管理 1 7 9 8 4 ①A类材料占用资金比重大,是重点管理的材料,要 按品种计算经济库存量信 3和安全库存量,并对库存量 微 随时进行严格盘点,以便采取相应措施。 系 联 ②对B类材料,可按大类控制其库存。 一 唯 ③对C类材料,可采用简化的方法管理,如定期检查库存,组 织 在一起订货运输等。 (3)ABC分类法分类步骤: 第一步,计算每一种材料的金额。 第二步,按照金额由大到小排序并列成表格。 第三步,计算每一种材料金额占库存总金额的比率。 第四步,计算累计比率。 第五步,分类。 表13.1-1 材料ABC分类表 材料分类 品种数占全部品种数(%) 资金额占资金总额(%) 累计百分比(%) A类 5~10 70~75 0~75 B类 20~25 20~25 75~95 C类 60~70 5~10 95~100 合计 100 100 100 《管理教材》是按80、90来划分。 网址:https://www.tect365.com 147 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 根据累计频率的ABC分类管理法划分为A、B、C三个区。 A区:累计频率0-80%,主要因素(A类因素); B区:累计频率80%-90%,次要因素(B类因素); C区:累计频率90%-100%,一般因素(C类因素) 【14年真题】某办公楼工程,地下二层,地上十层,总建筑面积27000m2,现浇钢筋混凝土框架结构。 建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同,建设单位供应部分主要材料。 在合同履行过程中,发生了下列事件: 事件四:施工总承包单位根据材料清单采购了一批装饰装修材料。经计算分析,各种材料价款占该批 材料价款及累计百分比如下表所示。 各种装饰装修材料占该批材料价款的累计百分比一览表 序号 材料名称 所占比例(%) 1 实木门扇(含门套) 30.10 2 铝合金窗 17.91 3 细木工板 15.31 4 瓷砖 11.60 5 实木地8 板 10.57 7 1 9 6 白8水4泥 9.50 3 信 7 微其他 5.01 系 问题:事件四中,根据“A联BC分类法”,分别指出重点管理材料名称(A类材料)和次要管理材料名称 题 押 (B类材料)。 准 精 答案: 序号 材料名称 所占比例(%) 累计百分比(%) 1 实木 门扇(含门套) 30.10 30.10 2 铝合金窗 17.91 48.01 3 细木工板 15.31 63.32 4 瓷砖 11.60 74.92 5 实木地板 10.57 85.49 6 白水泥 9.50 94.99 8 7 其他 5 .01 100.00 9 1 7 8 4 (1)重点管理的材料(A类材料):实木门扇(含 门套)、铝合金窗、细信 3 木工板和瓷砖。 微 (2)次要管理的材料(B类材料):实木地板、白水泥 。 系 联 一 【专题】工程款支付 唯 【例】施工合同中包含有以下工程价款主要内容: (1)工程中标价为5800万元,暂列金额为580万元,主要材料所占比重为60%; (2)工程预付款为工程造价的20%; (3)工程进度款逐月计算; (4)工程质量保修金3%,在每月工程进度款中扣除,质保期满后返还。 工程1~5月份完成产值如表1。 月份 1 2 3 4 5 完成产值(万元) 180 500 750 1000 1400 【问题】计算工程的预付款、起扣点是多少?分别计算3、4、5月份应付进度款、累计支付进度款是 多少?(计算精确到小数点后两位,单位:万元) 【答案】(1)预付款为:(5800-580)×20%=1044.00万元。 起扣点为:(5800-580)-1044/60%=3480.00万元。 网址:https://www.tect365.com 148 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (2)3月份应付进度款:750×(1-3%)=727.50万元。 3月份累计应付进度款:(180+500)×(1-3%)+727.5=1387.10万元。 4月份应付进度款:1000×(1-3%)=970.00万元。 4月份累计应付进度款:1387.1+970=2357.10万元。 5月份完成产值1400万元,扣除质保金后1400×(1-3%)=1358.00万元。 2357.1+1358=3715.10>3480.00,故,应从5月起扣预付款。 则5月份应付进度款:1358-(3715.1-3480)×60%=1216.94万元。 5月份累计应付进度款:2357.1+1216.94=3574.04万元。 2011-案-4 某房地产开发公司与施工单位签订了一份价款为1000万元的建筑工程施工合同,合同 工期为7个月。工程价款约定如下:(1)工程预付款为合同的10%;(2)工程预付款扣回的时间及比例:自工 程款(含工程预付款)支付至合同价款的60%后,开始从当月的工程款中扣回工程预付款,分两次扣回;(3) 工程质量保修金为工程结算总价的5%,竣工结算时一次扣留;(4)工程款按月支付,工程款达到合同总造价 的90%时停止支付,余款待工程结算完成并扣除保修金后一次性支付。 每月完成的工作量如下: 8 7 1 9 4 实付 100 3 8 80 160 170 130 110 130 20 信 累计 10微0 180 340 510 640 750 880 900 系 工程施工过程中,双方签字联认可因钢材涨价增补价差5万元。因施工单位保管不力,罚款1万元。 题 问题: 押 准 1.列式计算本工程预精付款及其起扣点分别是多少万元?工程预付款从几月份开始起扣? 2.7.8月份开发公司应 支付工程款多少万元?截止8月末累计支付工程款多少万元? 3.工程竣工验收合格后,双 方办理了工程结算。工程竣工结算之前累积支付工程款多少万元?本工程竣 工结算是多少万元?本工程保修金是多少万元?(保留小数点后两位) 4.根据《建设工程价款结算暂行 办法》(财建[2004]369号)的规定,工程竣工结算方式分别有哪几种类 型?本工程竣工结算属于哪种类型? 【答案】 (1)预付款:1000X10%=100(万元)。 预付款起扣点:1000X60%=600(万元)。从6月份开始扣回预付款。 (2)7月份工程款=160-50=110(万元)。8月份工 程款=130(万元)。 8 1 7 截止8月末支付工程款=80+160+170+130+110+130 =880(万元)。 8 4 9 (3)结算之前累计支付工程款:1000X90%=900(万元) 。 信 3 微 竣工结算:1000+5=1005(万元)。保修金:1005X5%=50. 25(万元)。 系 联 (4)工程竣工结算方式分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和一建设项目竣工总结算。本工程竣工 唯 结算属于建设项目竣工总结算。 2006-一建-案-4 某工程项目难度较大,技术含量较高,经有关招投标主管部门批准采用邀请招标方 式招标。业主于2001年1月20日向符合资质要求的A、B、C三家承包商发出投标邀请书,A、B、C三家承包 商均按招标文件的要求提交了投标文件,最终确定B承包商中标,并于2001年4月30日向B承包商发出了中 标通知书。之后由于工期紧,业主口头指令B承包商先做开工准备,再签订工程承包合同。B承包商按照业 主要求进行了施工场地平整等一系列准备工作,但业主迟迟不同意签订工程承包合同。2001年6月1日,业 主又书面函告B承包商,称双方尚未签订合同,将另行确定他人承担本项目施工任务。B承包商拒绝了业主 的决定。后经过双方多次协商,才于2001年9月30日正式签订了工程承包合同。合同总价为6240万元,工期 12个月,竣工日期2002年10月30日,承包合同另外规定: (1)工程预付款为合同总价的25%; (2)工程预付款从未施工工程所需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款时起扣,每月以抵充工 程款的方式陆续收回。主要材料及构配件比重按60%考虑; (3)除设计变更和其他不可抗力因素外,合同总价不做调整; (4)材料和设备均由B承包商负责采购; (5)工程保修金为合同总价的5%,在工程结算时一次扣留,工程保修期为正常使用条件下,建筑工 网址:https://www.tect365.com 149 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 程法定的最低保修期限。 经业主工程师代表签认的B承包商实际完成的建安工作量(第1月~第12月)见下表。 施工月份 第1月~第7月 第8月 第9月 第10月 第11月 第12月 实际完成建安工作量 3000 420 510 770 750 790 实际完成建安工作量累计 实付 1560 3000 420 336 308 300 316 累计 1560 4560 4980 5316 5624 5924 6240 扣 174 462 450 474=1560 本工程按合同约定按期竣工验收并交付使用。在正常使用条件下,2006年3月30日,使用单位发现屋面 局部漏水,需要维修,B承包商认为此时工程竣工验收交付使用已超过3年,拒绝派人返修。业主被迫另请 其它专业防水施工单位修理,修理费为5万元。 问题: 1.指出本案招、投标过程中哪些文件属于要约邀请、要约和承诺? 2.业主迟迟不与B承包商签订合同,是否符合《招标投标法》的规定?说明理由。 3.在业主以尚未签订合同为由另行确定他人承担本项目施工任务时,B承包商可采取哪些保护自身合 法权益的措施? 8 4.本工程预付款是多少万元?工程预1 7付款应从哪个月开始起扣?第1月~第7月份合计以及第8、9、10 9 4 月,业主工程师代表应签发的工程款3各8是多少万元?(请列出计算过程) 信 5.B承包商是否仍应对该屋面微漏水承担质量保修责任?说明理由。屋面漏水修理费应由谁承担? 系 【答案】 联 题 1.(本小题6分)要约押邀请是业主的投标邀请书(2分),要约是投标人提交的投标文件(2分), 准 承诺是业主发出的中标通精知书(2分)。 2.(本小题3分) 不符合(1分)。按《招标投标法》有关规定,招标人和中标人应当自中标通知 书发出之日起30日内订立书面 合同(2分)。 3.(本小题8分)B承包商可以采取的措施: (1)继续要求业主签订合同( 2分);(2)向招标监督管理机构投诉(2分);(3)向约定的仲裁 机构申请仲裁(2分);(4)或向法院起诉(2分)。 4.(本小题10分) (1)工程预付款金额=6240×25%=1560 万元(1分) (2)工程款付款的起扣点:6240-1560÷60%=3640万元(1分) (3)从表中可以看到第9月累计完成工程量为 3930万元>3640万元(1分),8工程预付款应从第9月 1 7 开始起扣。(1分) 8 4 9 (4)①第1~7月合计工程师应签发的工程款为30 00万元(1分) 信 3 微 ②第8月工程师应签发的工程款为420万元(1分) 系 联 ③第9月应扣的工程预付款为:(3930-3640)×60%=174万元(一1分) 唯 第9月应签发的工程款为:510-174=336万元(1分) ④第10月应扣工程预付款为:770×60%=462万元(1分) 第10月应签发的工程款为:770-462=308万元(1分) 5.(本小题3分)应承担责任(1分)。因为在正常使用条件下,屋面防水工程的最低保修期为5年 (1分)。修理费5万元应由B承包商承担(1分)。 13.1.3 建筑材料检测 1.材料检验要求 (1)工程采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备应进行进场检验。 (2)涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品应按各专业相关规定进行复验,并 应经监理工程师检查认可。 (3)对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料,应按规定进行见证检验。 (4)见证检验应在建设单位或者监理单位的监督下现场取样、送检,检测试样应具有真实性和代表性。 2.材料复试取样原则 (2)项目应实行见证取样和送检制度。即在建设单位或监理工程师的见证下,由项目试验员在现场 取样后送至试验室进行试验。 网址:https://www.tect365.com 150 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (3)送检的检测试样,必须从进场材料中随机抽取,严禁在现场外抽取。试样应有唯一性标示,试样 交接时,应对试样外观、数量等进行检查确认。 (4)工程的取样送检见证人,应由该工程建设单位书面确认,并委派在工程现场的建设或监理单位人 员1~2名担任。 3.主要材料复试内容 (1)钢筋:屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差。 【补充】钢筋复验批量: (1)钢筋复试批量:60t/检验批; (2)在同一工程项目中,同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋(同一钢筋来源的成型钢筋) 连续三批进场检验均一次检验合格时,其后的检验批量可扩大一倍;【即120t/检验批】 (3)同一工程、同一原材料来源、同一组生产设备生产的成型钢筋检验批量不宜大于30t/检验 批。 钢筋复试指标:力学性能和重量偏差检验。钢筋取样的要求:按规定每个检验批抽取 5个试件【取 样长度≥500mm】,先进行重量偏差检验,再取其中2个试件进行力学性能检验。 (2)水泥:胶砂强度、氯离子含量、安定性、凝结时间。 (3)混凝土外加剂:检验报告中应有8碱含量指标,预应力混凝土结构中严禁使用含氯化物的外加剂。 7 1 9 混凝土结构中使用含氯化物的外加剂时8 4,混凝土的氯化物总含量应符合规定。 3 信 微 系 联 题 押 准 精 (6)建筑外墙金属窗、塑料 窗:气密性、水密性、抗风压性能。 (7)装饰装修用人造木板及胶粘剂:甲醛含量。 (8)饰面板(砖):室内用花岗石放射性,粘贴用水泥的凝结时间、安定性、抗压强度,外墙陶瓷面 砖的吸水率及抗冻性能复验。 (9)混凝土小型空心砌块:同一部位使用 的小砌块应持有同一厂家生产的产品合格证书和进场复试报 告,小砌块在厂内的养护龄期及其后停放期总时 间必须确保不少于28d。 8 (10)预拌混凝土:混凝土坍落度、抗压强度、 抗渗等级等。 1 7 9 13.1.4 建筑材料与半成品质量控制 信 3 8 4 微 1.建筑结构材料质量管理要求 系 建筑材料的质量控制主要体现在以下四个环节:材料的采 购、材料一进 联 场试验检验、过程保管和材料使 唯 用。 3.材料试验检验 (1)材料进场时,应提供材料或产品合格证,并根据供料计划和有关标准进行现场质量验证和记录。 质量验证包括材料品种、型号、规格、数量、外观检查和见证取样。 (3)对于项目采购的物资,业主的验证不能代替项目对所采购物资的质量责任,而业主采购的物资, 项目的验证也不能取代业主对其采购物资的质量责任。【“谁采购,谁对质量负责”】 13.2 机械设备管理 13.2.1 施工机械设备的配置 1.施工机械设备选择的依据和原则 (1)施工项目机械设备的供应渠道有企业自有设备调配、市场租赁设备、专门购置机械设备、专业分 包队伍自带设备。 (2)施工机械设备选择的依据是:施工项目的施工条件、工程特点、工程量多少及工期要求等。 (3)选择的原则主要有适应性、高效性、稳定性、经济性和安全性。 2.施工机械设备选择的方法 (1)施工机械设备选择的方法有单位工程量成本比较法、折算费用法(等值成本法)、界限时间比较 网址:https://www.tect365.com 151 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 法和综合评分法等。 (2)施工机械需用量的计算 施工机械需用量根据工程量、计划期内台班数量、机械生产率和利用率计算见式(13.2-1): N=P/(W×Q×K×K) (13.2-1) 1 2 式中 N——机械需用数量; P——计划期内工作量; W——计划期内台班数; Q——机械台班生产率(即台班工作量); K——现场工作条件影响系数; 1 K——机械生产时间利用系数。 2 【例题】某项目土方工程共5500m³,工期为10天。某斗容量1m³的履带式挖掘机相关参数如下: 每循环一次需要2分钟,每循环一次挖土1m³,现场工作条件影响系数0.7,机械生产时间利用系数75%, 每天工作一个台班(8小时)。 问题:计算机械需用数量。并计算实际工期。 答案: 该挖掘机1h的生产率=(60/2)×1=30m3/h; 该机械一个台班的净产量=7380×8=240m3/台班; 1 9 N=5500/[1×10×240×804.7×0.75]=4.37台。取5台。 3 信 5500/(5×240×0.7×0.75微)=8.73天。取9天。 系 联 (3)单位工程量成本比较法 题 押 机械设备使用的成本费准用分为可变费用和固定费用两大类。 精 可变费用又称操作费,它随着机械的工作时间变化,如操作人员的工资、燃料动力费、小修理费、直 接材料费等。 固定费用是按一定施工期限 分摊的费用,如折旧费、大修理费、机械管理费、投资应付利息、固定资 产占用费等,租赁机械的固定费用是 要按期交纳的租金。 在多台机械可供选用时,可优先选 择单位工程量成本费用较低的机械。单位工程量成本的计算公式 (13.2-2)是: C=(R+F·x)/(Q· X) (13.2-2) 式中C——单位工程量成本; 8 R——一定期间固定费用; 1 7 9 8 4 F——单位时间可变费用; 信 3 微 Q——单位作业时间产量; 系 联 X——实际机械使用时间。 一 唯 【例题】预计30天内完成50000方土方开挖,每日两班,拟采用某种 型号挖掘机,有3种型号可选,选择 最经济的。 型号 每天固定费用 每台班可变费用 台班产量 A 250 9 50 B 180 10 45 C 100 12 35 【答案】C=(R+Fx)/Qx (250+9*2)/(50*2)=2.68;(180+10*2)/(45*2)=2.22;(100+12*2)/(35*2)=1.77 应选择设备C。 (4)折算费用法(等值成本法) 13.2.2 大型施工机械设备管理 2.使用管理制度 (1)“三定”制度。是指主要机械在使用中实行定人、定机、定岗位责任的制度。 网址:https://www.tect365.com 152 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (2)交接班制度。在采用多班制作业、多人操作机械时,要执行交接班制度,内容包括: ①交接工作完成情况; ②交接机械运转情况; ③交接备用料具、工具和附件; ④填写本班的机械运行记录; ⑤交接双方签字; ⑥管理部门检查交接情况。 (3)安全交底制度。是指项目机械管理人员要对机械操作人员进行安全技术书面交底,并有机械操作 人签字。 (5)检查制度。在机械使用前和使用中的检查内容包括: ①制度的执行情况;②机械的正常操作情况;③机械的完整与受损情况;④机械的技术与运行状况, 维修及保养情况;⑤各种机械管理资料的完整情况。 (6)操作证制度。机械操作人员必须持证上岗;操作人员应随身携带操作证;严禁无证操作;审核操 作证的年度审查情况。 4.土方机械的选择 (1)土方机械化开挖应根据基础形式8 、工程规模、开挖深度、地质、地下水情况、土方量、运距、现 7 1 9 场和机具设备条件、工期要求以及土方8 4机械的特点等合理选择挖土机械。【口诀】三机(基)两工地,挖 3 信 场量运距 微 系 (2)土方机械化施工常用联机械有:推土机、铲运机、挖掘机(包括正铲、反铲、拉铲、抓铲等)、装 题 载机、自卸汽车等。 押 准 精 (5)对面积不大但较深的基础多采用0.5m³或1.0m³斗容量的液压正铲挖掘机,上层土方也可用铲运 机或推土机进行。 (6)如操作面狭窄,且有地下水,土体湿度大,可采用液压反铲挖掘机挖土,自卸汽车运土。 (7)在地下水中挖土,可用拉铲,效率较高。 (8)对地下水位较深,采取不排 水开挖时,亦可分层用不同机械开挖,先用正铲挖土机挖地下水位以 上土方,再用拉铲或反铲挖地下水位以下 土方,用自卸汽车将土方运出。 5.垂直运输机械与设备的选择 2)施工电梯 8 多数施工电梯为人货两用,少数为仅供货用。电 梯按其驱动方式可分为齿条驱 1 7动和绳轮驱动两种:齿 9 条驱动电梯又有单吊箱(笼)式和双吊箱(笼)式两种 , 并装有可靠的限速装 信 置3 8, 4 适于 20层以上建筑工程 使用;绳轮驱动电梯为单吊箱(笼),无限速装置,轻巧 便宜,适于 20层以微下建筑工程使用。 系 联 一 唯 13.3 劳动用工管理 13.3.1 劳动用工的配置 2.施工劳动力计划与配置方法 1)劳动力计划编制的要求 (1)要保持劳动力均衡使用。劳动力使用不均衡,不仅会给劳动力调配带来困难,还会出现过多、过大 的需求高峰,同时也增加了劳动力的管理成本,还会带来住宿、交通、饮食、工具等方面的问题。 (2)要根据工程的实物量和定额标准分析劳动需用总工日,确定生产工人、工程技术人员的数量和比 例。 (3)要准确计算工程量和施工期限。 2)劳动力需求计划 网址:https://www.tect365.com 153 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 (1)确定劳动效率 ①劳动效率可以在《劳动定额》中直接查到,它代表社会平均先进水平的劳动效率。但在实际应用时, 必须考虑到具体情况,如环境、气候、地形、地质、工程特点、实施方案的特点、现场平面布置、劳动组 合、施工机具等,进行合理调整。 3.劳动力配置计划 (2)劳动力配置计划的编制方法 按设备计算定员;按劳动定额定员;按岗位计算定员;按比例计算定员;按劳动效率计算定员;按组 织机构职责范围、业务分工计算管理人员的人数。 【1jz-1734-4】背景资料: B施工单位根据工程特点、工作量和施工方法等影响劳动效率因素,计划主体结构施工工期为120 天,预计总用工为5.76万个工日,每天安排2个班次,每个班次工作时间为7个小时。 问题:计算主体施工阶段需要多少名劳动力? 答案:需要的劳动力=(5.76×8)×10000÷(2×7×120)=274人??? 13.3.2 劳务工人的管理 1.劳务用工基本规定 (2)劳务用工企业必须建立健全培训8制度,从事建设工程劳务作业的人员必须持相应的执业资格证书, 7 1 9 并在工程所在地建设行政主管部门登记8 4备案,严禁无证上岗。 3 信 (3)项目部应当以劳务班组微为单位,建立建筑劳务用工档案,按月归集劳动合同、考勤表、包工作 系 业工作量完成登记表、工资发放联表、班组工资结清证明等资料,并以单项工程为单位,按月将企业自有建 题 筑劳务的情况和使用的分包押企业情况向工程所在地建设行政主管部门报告。 准 精 (4)总承包企业或专业承包企业支付劳务企业劳务分包款时,应责成专人现场监督劳务企业将工资直 接发放给劳务工本人,严禁 发放给“包工头”或由“包工头”替多名劳务工代领工资。 2.劳务分包管理 劳务分包管理流程如下:分包单位信息的收集→资格预审→实地考察→评定合格分包商→劳务分包单 位参与投标→评标及确定中标单位→签订劳务分包合同→注册、登记→进场施工及现场管理→考核、评估 →合同完成。 2)资格预审 资格预审内容:劳务分包单位的企业性质、 资质等级、社会信誉、资金情况、劳动力资源情况、施工 8 业绩、履约能力、管理水平等。 1 7 9 3)实地考察 信 3 8 4 微 实地考察内容:企业规模、内部管理模式、管理水平、获奖情况、管理人员及劳动力状况;近三年竣 系 工工程的业绩情况及履约状况;在施工程实体施工质量、成本 管理水平一、 联 现场管理水平、文明施工状况、 唯 劳动力分布。 3.劳务工人实名制管理 1)主要措施 (1)总承包企业、项目经理部和作业分包单位必须按规定分别设置劳务管理机构和劳务管理员(简称 劳务员),制订劳务管理制度。劳务员应持有岗位证书,切实履行劳务管理的职责。 (2)作业分包单位的劳务员在进场施工前,应按实名制管理要求,将进场施工人员花名册、身份证、 劳动合同文本或用工书面协议、岗位技能证书复印件及时报送总承包商备案。总承包方劳务员根据劳务分 包单位提供的劳务人员信息资料逐一核对,不具备以上条件的不得使用,总承包商将不允许其进入施工现 场。 (6)实施建筑工人实名制管理所需费用可列入安全文明施工费和管理费。 2)技术手段 实名制采用“建筑企业实名制管理卡”,该卡具有多项功能。 (1)工资管理;(2)考勤管理;(3)门禁管理;(4)售饭管理; (5)施工现场可采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡;不具备封闭式管理条件的工程 项目,应采用移动定位、电子围栏等技术实施考勤管理。相关电子考勤和图像、影像等电子档案保存期限 网址:https://www.tect365.com 154 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ------一次学习,改变一生 不少于2年。 与君共勉 备考就像在黑屋子里洗衣服,你不知道洗干净了没有,只能一遍一遍地去洗。 等到走上考场,灯光亮了。你会发现,只要你认真洗过了,那件衣服就会光亮如新。 而以后,每次穿这件衣服,你都会想起那段岁月。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 网址:https://www.tect365.com 155 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178