当前位置:首页>文档>10.10-第3章-桥涵工程(一)_2026二建全科_2026二级建造师(持续更新)看这里_2026二建公路SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_08-2026年二建公路-天一网校-冲刺串讲班-刘洋

10.10-第3章-桥涵工程(一)_2026二建全科_2026二级建造师(持续更新)看这里_2026二建公路SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_08-2026年二建公路-天一网校-冲刺串讲班-刘洋

  • 2026-03-11 08:56:22 2026-01-28 08:11:15

文档预览

2026-01-28 08:11:15

文档内容

第3章 桥涵工程 桥梁基础施工 (一)明挖扩大基础 1.基坑开挖 (1)基坑开挖施工的规定: 1)深基坑四周距基坑边缘不小于1m处应设立钢管护栏、挂密目式安全网,靠近道路侧应设置安全警示标志 和夜间警示灯带。 2)基坑开挖时,应对基坑边缘顶面的各种荷载进行严格限制,基坑周边1m范围内不得堆载和停放设备。在 基坑边缘与荷载之间应设置护道,基坑深度小于或等于4m时护道的宽度应不小于1m。 3)挖基施工宜安排在枯水或少雨季节进行。 4)采用机械开挖时应避免超挖,宜在挖至基底前预留一定厚度,再由人工开挖至设计高程;如超挖,则应 将松动部分清除,并应对基底进行处理。 5)基坑开挖施工完成后不得长时间暴露、被水浸泡或被扰动。 2.基坑排水 (1)常用的基坑排水方法有: 排水方法 特 点 集水坑排水法 除严重流砂外 井点降水法 在无砂的黏质土中不宜使用 止水帷幕法 土质渗透性较大、挖掘较深 3.基底处理 (1)基底处理方法 对于一般软弱地基土层加固处理方法可归纳为四种类型,即: ①换填土法 ②挤密土法 ③胶结土法④土工聚合物法 【记忆】甜蜜结合 4.基底检验 地基基底的检验方法 (1)小桥涵的地基检验可采用直观或触探方法,必要时可进行土质试验。 (2)大、中桥和地基土质复杂、结构对地基有特殊要求的地基检验,宜采用触探和钻探(钻深至少4m)取 样做土工试验,亦可按设计的特殊要求进行荷载试验。 (二)桩基础施工 1.挖孔灌注桩施工 在无地下水或有少量地下水,且较密实的土层或风化岩层中,或无法采用机械成孔或机械成孔非常困难且水 文、地质条件允许的地区,可采用人工挖孔施工。岩溶地区和采空区不宜采用人工挖孔施工。 桩径或最小边宽度小于1200mm时不得采用人工挖孔施工。 挖孔桩施工现场应配备气体浓度检测仪器,进入桩孔前应先通风15min以上。并经检查确认孔内空气符合现 行《环境空气质量标准》GB 3095规定的三级标准浓度限值。人工挖孔作业时,应持续通风,现场应至少备 用1套通风设备。 (1)挖孔灌注桩施工的技术要求 ① 孔口处应设置高出地面不小于300mm的护圈,并应设置临时排水沟,防止地表水流入孔内。 ② 挖孔施工时相邻两桩孔不得同时开挖,宜间隔交错跳挖。 ③ 采用混凝土护壁支护的桩孔,护壁混凝土的强度等级,当桩径小于或等于1.5m时应不小于C25,桩径大 于1.5m时应不小于C30。挖孔作业时必须挖一节浇筑一节护壁,护壁的节段高度必须按专项施工方案执 行,严禁只挖不及时浇筑护壁的冒险作业。 ④ 孔内无积水时,按干施工法进行混凝土灌注,并用插入式振动棒振捣密实;孔内有积水且无法排净时, 宜按水下混凝土灌注的要求施工。 (2)挖孔灌注桩施工的安全要求 ① 桩孔内应设防水带罩灯泡照明,电压应为安全电压,电缆应为防水绝缘电缆,并应设置漏电保护器。 ② 孔深大于10m时或空气质量不符合要求时,孔内作业必须采取机械强制通风措施。 ③ 孔深不宜超过15m。孔深超过15m的桩孔内应配备有效的通信器材,作业人员在孔内连续作业不得超过 2h;桩周支护应采用钢筋混凝土护壁,护壁上的爬梯应每间隔8m设一处休息平台。孔深超过30m的应配备 作业人员升降设备。 ④ 桩孔内遇岩层需爆破作业时,应进行爆破的专门设计,且宜采用浅眼松动爆破法,并应严格控制炸药用 量,在炮眼附近应对孔壁加强防护或支护。孔深大于5m时,必须采用导爆索或电雷管引爆。桩孔内爆破后应先通风排烟15min并经检查确认无有害气 体后,施工人员方可进入孔内继续作业。 孔深 大于5m 大于10m 大于15m 大于30m 注意要点 电雷管引爆 机械强制通风 有效通信器材 配备升降设备 以下关于挖孔灌注桩的说法,正确的是( )。 A.孔口处应设置高出地面不小于500mm的护圈 B.岩溶地区和采空区宜采用人工挖孔施工 C.孔深超过10m的桩孔内应配备有效的通信器材,作业人员在孔内连续作业不得超过2h D.孔深不宜超过15m 答案:D 解析:A选项错误,孔口处应设置高出地面不小于300mm的护圈。B选项错误,岩溶地区和采空区不宜采用 人工挖孔施工。C选项错误,孔深超过15m的桩孔内应配备有效的通信器材,作业人员在孔内连续作业不得 超过2h。 2.钻孔灌注桩施工 (1)主要工序 埋设护筒、制备泥浆、钻孔、成孔检查与清孔、钢筋笼制作与吊装以及灌注水下混凝土。 1)埋设护筒:护筒能稳定孔壁、防止塌孔,还有隔离地表水、保护孔口地面、固定桩孔位置和起到钻头导 向作用等。2)泥浆制备:钻孔泥浆由水、黏土(膨润土)和添加剂组成,具有浮悬钻渣、冷却钻头、润滑钻具、增大 静水压力,并在孔壁形成泥皮,隔断孔内外渗流,防止塌孔的作用。 3)钻孔 常用的方法有:正循环回旋钻孔、反循环回旋钻孔、潜水钻机钻孔、冲抓钻孔、冲击钻孔、旋挖钻机钻孔。 钻孔方法 特点 正循环回旋钻孔 泥浆通过钻杆喷入钻孔内,然后挟带钻渣沿钻孔上升,排出至沉淀池 反循环回旋钻孔 泥浆输入钻孔内,然后挟带钻渣从钻杆下口吸进 冲击钻孔 特别适用砂砾石层、漂石层、硬土层、岩层….. 关键点:泥浆护壁 旋挖钻机钻孔 适用黏土、粉土、砂土….. 4)成孔检查与清孔 (1)清孔 清孔的方法有:抽浆法、换浆法、掏渣法、喷射清孔法以及用砂浆置换钻渣清孔法等。 清孔后的泥浆指标,一般从桩孔的顶、中、底部分别取样检测的平均值。孔底沉淀厚度应不大于设计的规 定;设计未规定时,对桩径小于或等于1.5m的摩擦桩宜不大于200mm,对桩径大于1.5m或桩长大于40m以 及土质较差的摩擦桩宜不大于300mm,对支承桩宜不大于50mm。5)钢筋笼制作与吊装 安装钢筋骨架时,不得直接将钢筋骨架支承在孔底,应将其吊挂在孔口的钢护筒上,或在孔口地面上设置扩 大受力面积的装置进行吊挂,且不应采用钢丝绳或其他容易变形的材料进行吊挂。 6)灌注水下混凝土 ① 水下混凝土的灌注时间不得超过首批混凝土的初凝时间。 ② 导管使用前应进行水密承压和接头抗拉试验,严禁用压气试压。 ③ 首批灌注混凝土的数量应能满足导管首次埋置深度1.0m以上的需要。 ④ 在灌注过程中,应保持孔内的水头高度。导管的埋置深度宜控制在2~6m。在确保能将导管顺利提升的前 提下,方可根据现场的实际情况适当放宽导管的埋深,但最大埋深应不超过9m。 ⑤ 混凝土拌合物应具有良好的和易性,灌注时应能保持足够的流动性。坍落度宜为160~220mm。 ⑥ 灌注桩桩顶高程应比设计高程高出不小于0.5m。 下列关于钻孔灌注桩施工的说法,错误的有( )。 A.桩径小于或等于1.5m的摩擦桩宜不大于300mm B.导管使用前应进行水密承压和接头抗拉试验 C.在灌注过程中导管的埋置深度宜控制在2~6m D.灌注时混凝土坍落度宜为160~200mm E.灌注桩桩顶高程应比设计高程高出不小于1.0m 答案:ADE 解析:A选项错误,对桩径小于或等于1.5m的摩擦桩宜不大于200mm。D选项错误,混凝土拌合物应具有良 好的和易性,灌注时应能保持足够的流动性。坍落度宜为160~220mm。E选项错误,灌注桩桩顶高程应比设 计高程高出不小于0.5m。