考点:通风与空调设备安装技术 ★★
内容:
一、通风空调设备安装
考情:
8
7
1
9
4
8
3
信
一、通风空调设备安装微
系
联
1.制冷机组及附属题设备安装
押
准
1)机组就位于基础上,应按设计要求设置减振器或减振垫;制冷设备基(机)座下减
精
振器的安装位置应与设备重心相匹配,各个减振器的压缩量应均匀一致,且偏差不应大于
2mm;采用弹簧减振器的制冷机组,应设置防止机组运行时水平位移的限位装置。
8
2)机组安装前应找平找正,离心式制冷机组应在压缩机的机加工平面上7找正找平,螺
1
9
4
8
杆式制冷机组应对机座进行找平;机组找平找正如有偏差,可调整垫铁组3,调整完成后在垫
信
微
铁两侧点焊牢固; 系
联
一
3)制冷机组与辅助设备的安装位置应满足设备操作及维修唯空间要求,四周应有排水设
施;
4)管道与制冷机组的连接采用金属或橡胶软接头连接,与设备连接的管道应设置独立
支架。
1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
2.冷却塔安装
1)基础的位置、标高应符合设计要求,进风侧距建筑物应大于1m;冷却塔部件与基座
的连接应采用镀锌或不锈钢螺栓,紧固力应一致、均匀;
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2)冷却塔安装应水平 ,单台冷却塔的水平度和垂直度允许偏差应为2‰;多台冷却塔
安装时,排列应整齐,各台开 式冷却塔的水面高度应一致,高度偏差值不应大30mm;
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3)冷却塔的集水盘应严密、无渗漏,进、出水口的 方向和位置应正确,布水器应布水
均匀,组装的冷却塔的填料安装应在所有电、气焊接作业完成后进行;
4)冷却塔与管道连接应在管道冲(吹)洗合格后进行;
5)有水冻危险的区域,冬季使用的冷却塔及管道应采取防冻与保温措施,在屋面层最
低点设置泄水阀。
3.组合式空调机组、新风机组安装
1)空调箱底座安装于设备基础之上,并按设计要求设置减振器或减振垫;
2)供、回水管与机组的连接应正确,表冷段周围应预留排水沟等设施,冷凝水排出管
应设置U型水封,水封高度应为机组机外余压水头高度加50mm,但整体水封高度不得小于
2
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
100mm;
3)机组内空气过滤器(网)和空气热交换器翅片应清洁、完好,安装位置应便于拆卸
和更换滤料、清理,过滤器应在单机试运行完成后安装。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
4.风机安装
1)风机落地安装时 ,找平找正后可采用符合设计要求的胀锚螺栓或地脚螺栓固定,并
应按设计要求设置减振器或减振垫,采取防止设备水平位移的措施;
2)减振器的安装位置应正确 ,各组或各个减振器承受荷载的压缩量应均匀一致;
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3)风机的进、出口不得承受外加的重量,相连接的风管、阀件应设置独立的支吊架;
4)风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出风口,必须装设防护罩、防护网或
采取其他安全防护措施。露天安装的风机,其电机、轴承及联轴器等部位应采取防雨措施。
5.水泵安装
1)对减振要求较高的场所,空调循环水泵应设置整体式减振台座(惰性台座),减振
台座与基础间设置减振器,并设置防止水泵水平位移的限位装置;
3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
2)管道与空调水泵采用金属或橡胶软接头连接,与设备连接的管道应设置独立支架,
当设备安装在减振基座上时,独立支架的固定点应为减振基座;
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3)并联空调循环水泵 的出口管道进入总管应采用顺水流斜向插接(或顺水三通)的连
接方式,夹角不应大60°。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
6.风机盘管安装
1)机组进场施工前,要对供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性能参数进
行复验,检验方法为随机抽样送检,核查复验报告;
2)风机盘管安装前宜逐台进行水压试验和风机三速试运行。盘管水压试验压力应为系
统工作压力的1.5倍,试验观察时间应为2min,不渗漏为合格;通电试运行不漏电、不短
路,风机三速转动方向、转速正常为合格;
3)立式明装风机盘管应将设备置于地面垫平,卧式采用悬吊方式,应设独立支吊架,
固定应牢固,高度与坡度应正确;
4
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
4)风机盘管机组与管道的连接,应采用耐压值≥1.5倍工作压力的金属或非金属柔性连
接,连接应牢固、严密,坡向正确,金属软管及阀门均应保温;
5)凝结水管与风机盘管连接时 ,应设置透明软管,能观察到凝结水排水情况,长度不
8
7
1
宜大于150mm。 4 9
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【2021-E】施工单位抽取了一定数 量的风机盘管进行了节能复验,复验的性能参数包括
机组的供冷量、供热量和水阻力等。
8
1
7
9
8
4
【问题】风机盘管机组的现场节能复验应在 什么时候进行?还应复信
3
验哪些性能参数?
微
系
联
一
【答案】1)风机盘管机组的现场节能复验应在设备 进 场时 唯进行;2)风机盘管机组的现
场节能复验还应包括风量、功率、噪声。
【2015-Y】其中某站的3台冷却塔按设计要求设置在地铁入口外的建筑区围挡内,冷却
塔并排安装且与围挡建筑物距离为2.0m。
【问题】本工程冷却塔安装位置能否满足其进风要求?说明理由。塔体安装还应符合哪
些要求?
【答案】1)冷却塔安装位置可以满足其进风要求。
2)理由:根据相关规范,冷却塔安装位置应符合设计要求,进风侧距离建筑物应大于
1m,本工程冷却塔并排安装且与围挡建筑物距离为2.0m,因此满足其进风要求。
3)冷却塔塔体安装还应符合下列要求:冷却塔安装应水平,单台冷却塔的水平度和垂
直度允许偏差应为2‰。多台冷却塔安装时,排列应整齐,各台开式冷却塔的水面高度应一
5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
致,高度偏差值不应大30mm。冷却塔的集水盘应无渗漏,布水器应布水均匀,组装的冷却
塔的填料安装应在所有电、气焊接作业完成后进行。
【2022-Y】风机盘管安装前应进行哪些试验?
【答案】风机盘管安装前应进行水压试验和风机三速试运行。
【2022-Y补】图中管道支架安装存在哪些错误?补偿器安装前应进行哪些工序?
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
【答案】1)错准误一:补偿器两端都设置固定支架,其中一端应设置导向支架;错误二:
精
水泵出口管道固定支 架的固定点未设置在减振基座上。
2)补偿器安装前应 进行预拉伸或预压缩。
【2022-Y】风机盘管机 组安装如下图所示,请指出图中的风机盘管安装存在哪些错误?
如何整改?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【答案】错误1:供回水管道与风机盘管机组采用镀锌钢管刚性连接错误。
整改1:供回水管道与风机盘管机组的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力
的金属或非金属柔性连接。
错误2:供水管道上的过滤器的安装方向错误。
整改2:调转供水管道上的过滤器的安装方向。
错误3:凝结水管道的坡度i=0.005错误。
整改3:凝结水管道的坡度宜大于或等于1%;【支管】
错误4:凝结水管道与设备的软连接长度200mm错误。
整改4:凝结水管道与设备的软连接长度应不大于150mm。