文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
环球网校一级建造师《公路工程管理与实务》新考纲精讲
第14章 绿色建造及施工现场环境管理
14.1 绿色施工
【知识点清单】
✎公路工程信息化建设技术
✎公路工程节能减排
【知识点】公路工程信息化建设技术
绿色施工是指工程建设过程中,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进
步,最大限度地节约资源,减少对环境负面影响,实现“四节一环保”(节能、节材、节水、节地和
环境保护)的施工活动。
1.项目管理信息系统
应包括项目所有的管理数据,为用户提供项目各方面信息,实现信息共享、协同工作、过程控制、
实时管理。
2.建筑信息模型(BIM)应用
(1)施工BIM应用宜覆盖包括工程项目深化设计、施工实施、竣工验收等的施工全过程,也可
根据工程项目实际需要应用于某些环节或任务。
(2)施工BIM应用应制定施工过7程8应用策划,并进行过程管理。
1
9
【知识点】公路工程节能减排8 4
3
信
1.节能 微
系
设计阶段应综合考虑项联目全寿命周期的能耗,优化设计方案,降低项目建设和运营期的能源消耗,
题
有效利用清洁能源。 押
准
施工阶段通过优化精施工工艺,选择低能耗设备,加强施工组织,降低施工阶段对能源的消耗。
2.节材
(1)控制资源的消耗
(2)材料的环保利用
利用废石料加工石材、老路面结构层材料的利用、沥青混凝土的再生利用。
14.2 施工现场环境管理
【知识点清单】
✎公路工程“两区三厂”建设
✎便道、便桥建设
8
【知识点】公路工程“两区三厂”建设 1 7
9
4
一、办公区、生活区建设【项目部驻地】 3 8
信
(一)驻地选址 微
系
联
1.满足安全、实用、环保的要求,以工作方便为原则,具备便利的交通条件和通电、通水、通信
一
唯
条件。
2.用地合法,周围无塌方、滑坡、落石、泥石流、洪涝等自然灾害隐患,无高频、高压电源及油、
气、化工等其他污染源。
3.离集中爆破区500m以外,不得占用独立大桥下部空间、河道、互通匝道区及规划的取、弃土
场。
4.进场前组织相关人员按照施工、安全和环保的要求进行现场查勘,编制选址方案。
(二)场地建设
1.可自建或租用沿线合适的单位或民用房屋。
扫码关注更多内容
第 1 页 共 7 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2.自建房屋最低标准为活动板房,建设宜选用阻燃材料,搭建不宜超过两层,每组最多不超过
10栋,组与组之间的距离不小于8m,栋与栋之间的距离不小于4m,房间净高不低于2.6m。驻地办公
区、生活区应采用集中供暖设施,严禁电力取暖。
3.宜为独立式庭院,四周设有围墙,有固定出入口。
4.办公区、生活区及车辆、机具停放区等布局应科学合理,分区管理,尽可能减少不同区域间的
互相干扰。区内场地及主要道路应做硬化处理。
(三)硬件设施
1.项目部一般设项目领导办公室、各职能部门办公室、档案室、试验室、会议室等。
8
2.项目部驻地办公用房面积应满1足7办公需要。
9
4
3 8 项目部驻地办公用房面积标准
信
各室名称 微 配备标准(㎡) 备注
系
办公室 联 6 人均面积
题
会议室 押 60 具备多媒体功能
准
精
档案资料室 20 ——
试验室 参 照《公路工程工地试验室标准化指南》 书号:ISBN978-7-114-10885-3
(四)其他要求
1.在适当位置设置临时室外 消防水池和消防沙池,配置相应的消防安全标识和消防安全器材,
并经常检查、维护、保养。
2.驻地内应设置消防通道,并保证 消防车道的畅通,禁止在车道上堆物、堆料或挤占消防通道。
3.生活污水排放应进行规划设计,设置多级沉淀池。
4.驻地内应设置一个大型垃圾堆积池, 容积不小于3m×2m×1.5m,将各种垃圾集中存放。
5.驻地内应设有必要的防雷设施,在条件允 许情况下驻地应设置报警装置8和监控设施。
1
7
6.驻地内标识标牌设置。
8
4 9
信
3
驻地内标识、标牌设置
微
标识名称 标识内容及要求
系
设置位置
联
一
项目名称牌 项目名称及合同段名称 唯 驻地大门
党工委名称牌 —— 驻地大门
办公室门牌 —— 各办公室门墙上
宿舍门牌 —— 各宿舍门墙上
项目管理制度牌
岗位职责、管理制度。要求在牌底部有单位名称 办公室、会议室
(含职责牌)
廉政监督牌 廉政制度、领导小组、监督小组及监督电话 会议室或驻地院内
工程简介牌 —— 会议室或驻地院内
安全保障体系 —— 会议室
质量保证体系 —— 会议室
施工组织体系 —— 会议室
文明施工牌 —— 会议室或驻地院内
消防保卫牌 底部应标有火警电话119 会议室或驻地院内
施工平面图 —— 会议室或驻地院内
工地立体效果图 —— 会议室或驻地院内
宣传栏 可设置多窗 驻地院内
扫码关注更多内容
第 2 页 共 7 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
二、预制厂布设
(一)预制梁厂布设
1.预制场布置形式
①路基外预制场(普遍)。
②路基上预制场。
③桥上预制场。
2.场地建设
(1)场地建设前施工单位应将梁8场 布置方案报监理工程师审批,方案内容应包含各类型梁板的
7
1
9
台座数量、模板数量、生产能力、4存梁区布置及最大存梁能力等。
8
3
信
(2)宜采用封闭式管理,场地内应按办公区、生活区、构件加工区、制梁区和存梁区、废料处
微
系
理区等科学合理设置。
联
题
(3)场内路面宜做硬押化处理,主要运输道路应采用不小于20cm厚的C20混凝土硬化。场内不允
准
许积水,四周设置砖砌精排水沟。
(4)每个预制梁场 预制的梁板数量不宜少于300片。
3.预制梁板台座布设
(1)预制梁板的台座强度 应满足张拉要求,台座尽量设置于地质较好的地基上。在不良地基路
段,应先进行地基处理。为防止发生张拉台座不均匀沉降、开裂事故,影响预制梁板的质量,先张法
施工的张拉台座不得采用重力式台座 ,应采用钢筋混凝土框架式台座。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(2)底模宜采用通长钢板,不得采用混凝土底模。推荐使用不锈钢底模板。
(3)存梁区台座混凝土强度等级不低于C20。用于存梁的枕梁应设在离梁两端面各50~80cm处,
扫码关注更多内容
第 3 页 共 7 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
且不影响梁片吊装,支垫材质应采用承载力足够的非刚性材料,且不污染梁底。
(4)梁板预制完成后,移梁前应对梁板喷涂统一标识和编号,标识内容包括预制时间、张拉时
间、施工单位、梁体编号、部位名称等。
4.其他要求
(1)施工机械设备产生的废水、废油及污水应经过处理后排放,不得直接排入河流、湖泊或其
他水域中,不得排入饮用水源附近的土地中。
(2)预制梁场内标识、标牌设置明确。
预制梁场内标识、标牌设置
标识名称 标识内容及要求 设置位置
预制梁板的数量、供应主要构造物情况及质量、
预制场简介牌 场地入口处
安全保障体系等
施工平面布置图 —— 场内
工艺流程图 预制,张拉,压浆工艺流程 相应操作处
操作规程 各机械设备操作要求 机械设备旁
材料标识牌 —— 材料堆放处
混凝土配合比牌 —— 拌合楼旁
8
7
钢筋大样图 所加工钢1筋的尺寸,型号及使用部位等 钢筋(半)成品旁
9
4
8
消防保卫牌 3底部应标有火警电话119 场内
信
微
安全警告警示牌 系 —— 各作业点
联
(二)小型构件预制厂题布设
押
1.宜采用封闭式管理准,场地内应按构件生产区、存放区、养护区、废料处理区等科学合理设置,
精
功能明确,标识清晰。
2.预制场的建设规模 应结合小型构件预制数量和预制工期等参数来规划,场地面积一般不小于
2000㎡。
3.成品按不同规格分层堆码, 堆码高度应保证安全,预制件养护期不得堆码存放,以防损伤。
三、钢筋加工厂布设
(一)场地选址
每个项目部原则上只设置 1 座大型钢 筋加工厂,对合同段内的钢筋进行集中加工。对于线路较
长的项目,建设数量宜控制在1~3个。
(二)场地建设 8
1
7
9
1.钢筋加工厂四周全部封闭;围挡与房顶留0. 5~1.0m的通风口;房顶及8 4侧墙宜增设透明采光顶;
信
3
围挡四周还可多设窗户,以提高通风,窗户底高在1.6 m以上,防止偷盗微;炎热地区应增设通风设备。
系
联
一
唯
2.钢筋加工厂内应设一条不小于4.5m宽的通道。棚内场地应碾压密实,采用不小于 10cm厚的
C20水泥混凝土进行硬化;场区内道路的基础应碾压密实,设置不小于20cm厚的碎石或石灰改善土,
采用不小于 20cm厚的 C20水泥混凝土进行硬化。
3.加工厂内原材料及半成品、成品的堆放应符合下列规定:
(1)钢筋、钢绞线、型钢等钢材必须存放在仓库或防雨棚内,地面做硬化处理,并垫高不小于
30cm;严禁与潮湿地面接触,不得与酸、盐、油类等物堆放一起。
(2)钢筋、钢绞线、型钢等钢材应按不同品种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,分别
堆放,设立识别标识。
(3)半成品、成品应按使用、安装次序进行分类、分批存放,堆高不超过120cm 并按规定做好
扫码关注更多内容
第 4 页 共 7 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
标识。
四、拌合厂(站)设置
(一)拌合站选址
根据本合同段的主要构造物分布、运输、通电和通水条件等特点综合选址,尽量靠近主体工程施
工部位,做到运输便利,经济合理;并远离生活区、居民区,尽量设在生活区、居民区的下风向。
(二)场地建设
拌合站建设应综合考虑施工生产情8 况,合理划分拌和作业区、材料计量区、材料库、运输车辆
7
1
9
停放区、试验区、集料堆放区及生活4区,内设洗车池(洗车台)、污水沉淀池和排水系统。
8
3
信
(三)原材料堆放要求
微
系
1.凡用于工程的砂石料联应按级配要求,不同粒径、不同品种分场存放,每区醒目位置设置材料标
题
识牌,并采用不小于30cm押厚的混凝土或厚度不小于60cm的浆砌片石隔墙等构造物分隔,一般不小于
准
2.5m。 精
2.所有拌合机的集料 仓应搭设防雨棚,并设置隔板,隔板高度不宜小于100cm,确保不串料。
8
1
7
(四)拌合设备要求
8
4 9
1.混凝土拌合应采用强制式拌合机,水、外掺剂 计量应采用全自动电信子
3
称量法计量,禁止采用流
微
量或人工计量方式。 系
联
2.水稳拌合应采用强制式拌合机。
唯
一
3.沥青混合料采用间歇式拌合机。
4.拌合站计量设备应通过当地有关部门标定后方可投入生产,使用过程中应不定期进行复检,确
保计量准确。
(五)拌合站标识、标牌设置。
标识名称 标识内容及要求 设置位置
拌合的数量、供应主要构造物情况及质量、安全保
拌合站简介牌 场地入口处
障体系等
混凝土配合比牌 —— 拌合楼旁
材料标识牌 —— 材料堆放处
操作规程牌 各机械设备操作要求 机械设备旁
消防保卫牌 底部应标有火警电话119 场内
安全警告警示牌 —— 各作业点
【知识点】便道、便桥建设
一、便道建设
1.一般规定
扫码关注更多内容
第 5 页 共 7 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(1)施工便道建设应满足施工需要,尽量结合地方道路规划进行专项设计,尽可能提前实施,
完工后尽量留地方使用。新建便道、便桥应尽量不占用农田、少开挖山体,节约资源,保护环境。
(2)施工便道应充分利用既有道路和桥梁。避免与既有铁路线、公路平面交叉,避免对当地居
民生活造成困扰。
2.建设标准
(1)便道单车道路基宽度不小于4.5m,路面宽度不小于3.0m,原则上每300m范围内应设置一
个长度不小于20m、路面宽度不小于5.5m的错车道。
(2)便道路面最低标准应采用泥结碎石或级配碎石。在条件允许的情况下,便道路面可采用隧
道洞渣或矿渣铺筑。特大桥、隧道洞口、拌合站和预制场等大型作业区进出便道200m范围路面宜采
用不小于20cm厚的C20混凝土硬化。
(3)便道两侧设置排水系统。
(4)便道路口应设置限速标志。途经小桥,应设置限载、限宽标志,途经通道,应设置限宽、
限高警告标志。
二、便桥建设
1.建设标准
(1)便桥结构按照实际情况专门设计,同时应满足排洪要求。
8
7
(2)便桥高度不低于上年最高洪1水位,桥头设置限高、限重、限速标牌,在适当位置设置醒目
9
4
8
的警示反光标志。 信 3
微
2.便桥的适用条件: 系
联
当河窄、水浅时可选用题墩架式梁桥;
押
当河宽且具备贝雷桁准架部件时,可选用贝雷桥;
精
8
由于任务紧急,临时桥梁的修建不能短期完成 时,或河水很深,河床泥土1
7
松软,桩基承载力不够
9
8
4
且施工困难时,或河流通航,墩架梁桥净宽、净高不能 满足要求时,可以考
信
3虑建造部分桥段易于拆散、
微
组建的浮桥;
系
当遇深山峡谷时,可选用索桥。 一
联
唯
(1)墩架式梁桥
墩架式梁桥结构由基础、墩台、梁部结构和桥面组成。
墩架式梁桥基础常采用混凝土基础和钢桩基础。
(2)贝雷桥
贝雷桥基础:常采用混凝土基础和钢管桩基础。施工方法与墩架式梁桥的基础相同。
【例题·单选】关于项目部驻地建设的说法,正确的是( )。【2023】
A.各种垃圾应集中存放,定期按环保要求处置
B.生活污水排放应进行规划设计并设置单级沉淀池
C.驻地内应设置容积不大于3m×2m×1.5m垃圾堆积池
D.驻地办公室应采用电力取暖
【答案】A
【解析】生活污水排放应进行规划设计,设置多级沉淀池,通过沉淀过滤达到排放标准。
驻地内应设置一个大型垃圾堆积池,容积不小于3m×2m×1.5m,将各种垃圾集中存放,定期按环
保要求处置。
驻地办公区、生活区应采用集中供暖设施,严禁电力取暖。
扫码关注更多内容
第 6 页 共 7 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【例题·单选】关于预制梁板台座施工的说法,错误的是( )。【2018】
A.先张法施工的张拉台座应采用钢筋混凝土框架式台座
B.台座施工时底模可采用混凝土底模
C.存梁区台座混凝土强度等级不低于C20
D.台座底模宜采用通长钢板
【答案】B
【解析】预制梁板台座布设:
(1)先张法施工的张拉台座不得采用重力式台座,应采用钢筋混凝土框架式台座
(2)底模宜采用通长钢板,不得采用混凝土底模。
(3)存梁区台座混凝土强度等级不低于C20,台座尺寸满足使用要求。
【例题·单选】混凝土拌合站的拌和设备应采用的计量方式是( )。【2023】
A.质量法自动计量
B.体积法自动计量
C.质量法手动计量
D.体积法手动计量
【答案】A
【解析】混凝土拌合设备应采用质8量 法自动计量,水、外掺剂计量应采用全自动电子称量法计量,
7
1
禁止采用流量或人工计量方式。 4 9
8
3
【例题·案例节选】【2023信】
微
【背景资料】 系
联
某一级公路工程,发包题人依据《公路工程标准施工招标文件》相关规定进行了招标。……
押
施工过程中发生以下准事件:
精
事件一:施工单位结合现场情况,在其中一个生产区区内布置了拌合站与梁板预制场,考虑施工
方便并减少二次搬运,部分 工作区域布置示意图如图所示,工作区域包括:梁板预制区、梁板成品堆
放区,砂石料堆放区、钢筋加 工堆放区、模板加工堆放区,混凝土搅拌区、其他工作区。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
事件二:部分预制梁板采用先张法施工,为防止张拉台座不均匀沉降及开裂,台座采用重力式台
座,并采用强度等级C20的混凝土底模。梁板预制完成后,移梁前对板梁喷涂统一标识和编号,存梁
时支垫材质采用非刚性材料,且要求不污染梁底。
【问题】
1.事件一拌合站与预制梁板工作区域布置示意图中,A、B、C、D区域应对应最合理的工作区分别
是什么?
2.指出事件二中两处错误,并改正。
【参考答案】
1.A—钢筋加工堆放区;B—梁板预制区;C—梁板成品堆放区;D—砂石料堆放区。
2.(1)错误:台座采用重力式台座。
改正:先张法施工的张拉台座不得采用重力式台座,应采用钢筋混凝土框架式台座。
(2)错误:采用强度等级C20的混凝土底模。
改正:底模宜采用通长钢板,不得采用混凝土底模。推荐使用不锈钢底模板。
扫码关注更多内容
第 7 页 共 7 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178