文档内容
一级建造师-建筑工程管理与实务
考前强化直播02 主讲老师:武炎第2篇 建筑工程相关法规与标准
4.1 建筑工程建设相关规定
第4章 相
关法规
4.2 安全生产及施工现场管理相关规定
第2篇 建
5.1 建筑设计及质量控制相关规定
筑工程相
关法规与
5.2 地基基础工程相关规定
标准
第5章 相关
5.3 主体结构工程相关规定
标准
5.4 装饰装修与屋面工程相关规定
5.5 绿色建造与建筑节能相关标准
2第4章 相关法规4.1-4.2.1
纸质工程文件应为原件,内容必须真实、准确,与工程实际相符合
工程文件应随工程建设进度同步形成,不得事后补编
归档文件 归档的电子文件应采用电子签名,内容和纸质档案必须一致
的质量要
求 工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面,所有竣工图均应加盖竣工图章
归档可分阶段分期进行,也可在单位或分部工程通过竣工验收后进行
档案≥两套,一套由建设单位保管,一套(原件)移交当地城建档案管理机构保存。
第4章 相关
法规4.1- 严禁将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台及大型设备的支承
4.2.1 件等固定在作业脚手架上。严禁在作业脚手架上悬挂起重设备。
设置安全警戒线、警戒标志,并应由专人监护, 严禁非作业人员入内,统一组织
,专人指挥拆除应自上而下,不应上下同时作业。同层杆件和构配件应按先外后内
脚
拆除 的顺序拆除,连墙件应随架体逐层、同步拆除,不应先将连墙件整层或数层拆除后
手
再拆架体,严禁高空抛掷拆除后的脚手架材料与构配件,采用起重设备吊运
架
或人工传递到地面
搭到设计标高或就位后验收① 材料与构配件质量; ② 搭设场地、支承
结构件的固定 ③ 架体搭设质量; ④ 专项施工方案、产品合格证、使用
说明及检测报告、检查记录,测试记录等技术资料【 口诀】材搭架支,专使检测证
3第4章 相关法规4.1-4.2.1
【经典真题】整理归档文件时发现使用了部分复印件。同时对纸质档案中没有记
录的内容在提交的电子文件中给予补充;在主要竣工图纸的图标栏上方空白处加盖了
竣工图章。
【问题】文件归档过程中有哪些不妥之处,并写出正确做法。
【答案】不妥之处一:归档使用部分复印件。
正确做法:归档文件应为原件。
不妥之处二:纸质档案中没有记录的内容在电子文件中补充。
正确做法:电子文件必须与纸质档案一致。
不妥之处三:主要竣工图纸盖竣工图章;
正确做法:所有竣工图纸均加盖竣工图章。
4第4章 生产安全重大事故隐患判定标准
①建筑施工企业未取得安全生产许可证而擅自从事建筑施工活动
②施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理
重大
人员未取得安全生产考核合格证书而从事相关工作;
事故
隐患
4.2.2 ③建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书而上岗作业:
判定
生产安
条件
全重大 ④危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工
事故隐 方案,或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性
患判定 较大的分部分项工程”的专项施工方案进行论证。
标准
①模板工程的地基基础承载力和变形不满足设
模板工程判定
计要求;②模板支架承受的施工荷载超过设计值;
为重大事故隐
③模板支架拆除及滑模、爬模爬升时,混凝土
患情形
强度未达到设计或规范要求。
54.2.3危大工程安全管理
实行总包的,由总包编制, 深基坑工程等实行分包的,可由专业承包单位编制
专
项
施工单位技术负责人签字、加盖单位公章,并由总监理工程师签字、加盖执业印章
方
案
分包编的方案总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章
4.
2. 施工单位(施工总承包)应当组织召开专家论证会,论证前专项方案应当通过施
3 工单位审核和总监理工程师审查
危
大
① 专家(≥5人,不得与本工程有利害关系);② 建设单位项目负责人;③ 有
工
关勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员;④ 总承包单位和分包单位技
程
专
术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项
安
家
施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员;⑤ 监理单位项
全
论
目总监理工程师及专业监理工程师。(危大工程验收人员③④⑤)
管
证
理
专项施工方案内容是否完整、可行(全不全)
内容 专项施工方案计算书和验算依据、施工图是否符合有关标准规范(对不对)
专项施工方案是否满足现场实际情况,并能够确保施工安全(行不行)
6分部工程验收、专家论证、危大工程验收等谁参加?
参加人员
单位 做管理的 管技术的 管质量的 管安全的
建设单位项 建设单位项目 建设单位项目质量
建设单位 \
目负责人 技术负责人 负责人
勘察单位项 勘察单位项目 勘察单位项目质量
勘察单位 \
目负责人 技术负责人 负责人
设计单位项 设计单位项目 设计单位项目质量
设计单位 \
目负责人 技术负责人 负责人
项目 施工单位项 施工单位项目 施工单位项目质量 专职安全生产管
施
层面 目负责人 技术负责人 负责人 理人员
工
单
单位 施工单位负 施工单位技术 施工单位质量(部 施工单位安全
位
层面 责人 负责人 门)负责人 (部门)负责人
监理单位 管大事:总监理工程师;管小事:专业监理工程师
74.2.3危大工程安全管理
危大工程范围
需编方案 需编方案且需专家论证
基坑工程 H≥3m 降水、支护、开挖 开挖深度≥5m 降水、支护、开挖
1.工具式模板:滑爬飞模 1.工具式模板:滑、爬、飞、隧道模
模板 2.混凝土模板及支撑工程 2.混凝土模板及支撑工程
及支撑 搭设高度 H≥5m 高度≥8m ,跨度≥18m;
搭设跨度 L≥10m 总荷载≥15KN/㎡,线荷载≥20KN/m
非常规起重设备或方法且单件≥100KN
安装与拆卸
起重设备 安装拆卸基础标高≥200m(搭设总高≥200m):
吊装单件≥10KN
起重量≥300KN。
脚手架 1.落地式H≥24m2.悬挑式 1.落地式H≥50m 2.悬挑式≥20m
工程 3.附着式 3.附着式提升高度≥150m。
1.水下作业工程 2.人工挖孔桩深度≥16m
1.建筑幕墙安装工程 3.跨度36m及以上的钢结构安装
其他
2.人工挖孔桩 4.建筑幕墙施工高度≥50m
5.采用四新技术可能影响安全尚无国标行标地标
84.2.3危大工程安全管理
【例题】基坑施工前,基坑支护专业施工单位编制了基坑支护专项方
案,履行相关审批签字手续后,组织包括总承包单位技术负责人在内的5
名专家对该专项方案进行专家论证,总监理工程师提出专家论证组织不
妥,要求整改。
【问题】指出基坑支护专项方案论证的不妥之处并说明正确做法,应参
加专家论证会的单位还有哪些?
【答案】
(1)不妥1:基坑支护专业施工单位组织专家论证。
正确做法:施工总承包单位组织专家论证
不妥2:总承包单位技术负责人作为专家组成员。
正确做法:与本工程有利害关系人员不得以专家身份参会
(2)参加专家论证会的单位还有:建设单位、设计单位、勘察单位
(监理单位)。
94.2.4-5垃圾减量化、安全生产及施工现场管理
【 口诀】坟头放古酒
垃圾减量 总体原则:估算先行、源头减量、分类管理、就地处理、排放控制
禁止使用现场简易制作钢筋保护层垫块 可使用专业化压制设备和标准 模具生产垫块工艺
禁止使用卷扬机钢筋调直工艺 可使用普通钢筋调直机、数控钢筋调直切断 机
施工现场
禁止使用饰面砖水泥砂浆粘贴工艺 可使用水泥基粘接材料
建筑垃圾
减量化的
直径≥22mm。不得使用钢筋闪光对焊工艺。 可使用套筒冷挤压连接、滚压直螺纹套筒连接
有关规定
禁止使用竹(木)脚手架 可使用承插型盘扣式钢管脚手架、扣件式非悬挑钢管脚
限制使用白炽灯、碘钨灯、卤素灯 可使用LED 灯、节能灯
龙门架、井架物料提升机,不得用于≥25m建设工程 可使用人货两用施工升降机
104.2.4-5垃圾减量化、安全生产及施工现场管理
【例题】施工现场建筑垃圾减量总体原则有( )。
A. 分类管理
B. 估算先行
C. 就地处理
D. 永临结合
E. 深化设计
【答案】ABC
【解析】垃圾减量总体原则:估算先行、源头减量、分类管理、就
地处理、排放控制。
11第2篇 建筑工程相关法规与标准
4.1 建筑工程建设相关规定
第4章 相
关法规
4.2 安全生产及施工现场管理相关规定
第2篇 建
5.1 建筑设计及质量控制相关规定
筑工程相
关法规与
5.2 地基基础工程相关规定
标准
第5章 相关
5.3 主体结构工程相关规定
标准
5.4 装饰装修与屋面工程相关规定
5.5 绿色建造与建筑节能相关标准
125.1 建筑设计及质量控制有关规定
质量控制资
料缺失 应委托有资质的检验检测机构进行相应的实体检验或抽样试验,并应出具检测报告,作为工程
质量验收资料的一部分
【 口诀】量段层
检验批划分依据:工程量、楼层、施工段;分项工程:根据工种、材料、施工
质量验收
工艺、设备类别划分;分部工程:根据专业性质、工程部位划分 【 口诀】设种材艺
施工前应对施工管理人员和作业人员进行技术交底,交底的内容应包括施工作业条件、
【 口诀】安保法条数量
施工方法、技术措施、质量标准以及安全与环保措施等,并应保留相关记录
住宅、居住功能公寓 、医院病房、老年人照料房屋设施
Ⅰ类民用建筑工程
5.1 建筑 、幼儿园、学校教室、学生宿舍等 【 口诀】住医老幼学
设计及质
量控制有 污染物浓度: Ⅰ类:醛7苯6二甲2,甲氨15C45 Ⅱ类:醛8苯9二甲2,甲氨.2C50
关规定
工程完工7天后,工程交付使用前①集中空调:正常运转
污染物检测时间
②自然通风:氡-门窗关闭后24h,其-门窗关闭后1h
室内环境污 ①老年人照料房屋设施、幼儿园、学校教室、学生宿舍:房间总数抽
染控制 抽检房间的数量 ≥50%,且≥20间,<20间全数检查②房间总数抽≥5%,且≥3间,
<3间时应全数检查。样板间合格,抽样数量可减半,且≥3间
<50㎡(1个);≥50<100㎡(2个);≥100<500㎡(≥3个)
检测点
距内墙面不小于0.5m,距楼地面高度0.8~1.5m。房间检测点数≥2个时,按对角
线、斜线、梅花状均衡布点,避开通风道通风口
检测不合格处理 对不符合项目再次加倍抽样检测(包含同类型房间及原不合格房间)
135.1 建筑设计及质量控制有关规定
【2021】该住宅工程竣工验收前,按照规定对室内环境污染物浓度进行了检测,部分检测
项及数值如下: 表3室内环境污染物浓度检测结果统计表
序号 检测项 浓度值(mg/m³)
1 甲醛 0.08
2 甲苯 0.12
3 二甲苯 0.20
4 TVOC 0.40
【问题】根据控制室内环境污染的不同要求,该建筑属于几类民用建筑工程?表3中符合
规范要求的检测项有哪些?还应检测哪些项目?
【答案】(1)属于Ⅰ类民用建筑工程。【解析:Ⅰ类民用建筑工程包括住宅、居住功能
公寓、医院病房、老年人照料房屋设施、幼儿园、学校教室、学生宿舍等】
(2)符合规范要求的检测项包括:甲苯、二甲苯、TVOC。【解析:甲醛≤0.07mg/m³,
甲苯≤ 0.15mg/m³,二甲苯≤ 0.20mg/m³,TVOC≤0.45mg/m³】
(3)检测项还包括:苯、氨、氡。
145.5
保温隔热 导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、吸水率、燃烧性能(不
材料复验 燃材料除外)及垂直于板面方向的抗拉强度(仅限墙体)。
保温砌块复验传热系数或热阻、抗压强度及吸水率;复合保温板:传热系数或热阻、单位面
积质量、拉伸粘结强度及燃烧性能;墙体增强网:力学性能及抗腐蚀性能
5.5绿色建
评价指标 安全耐久、健康舒适、生活便利、环境宜居、资源节约
造的相关 【 口诀】全员变一建
规定
Q=(Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA)/10;Q:总得分;Q0:控制
总得分 项基础得分,满足所有控制项的要求时取400分 Q1~Q5:5类指标
评分项得分 QA:提高与创新加分项得分(满分100)
等级划分:满足全部控制 每类指标得分≥30%满分(全装修);一星级总分
项要求(基本级) ≥60分;二星级总分≥70分;三星级总分≥85分
155.2 -5.5
【2022】墙体保温砌块进场复验的内容有( )。
A. 传热系数 B. 单位面积质量 C. 抗压强度 D. 吸水率 E. 拉伸粘结强度
【答案】ACD
【2020】屋面工程中使用的保温材料,必须进场复验的技术指标有( )。
A.导热系数 B.密度 C.抗拉强度 D.燃烧性能 E.抗腐蚀性能
【答案】ABD
16第3篇 建筑工程项目管理与实务
6.1 建筑工程施工企业资质
6.2 施工项目管理机构
6.3 施工组织设计
6.4 施工平面布置
第6章 建筑工
程企业资质与 6.5 施工临时用电
施工组织
6.6 施工临时用水
6.7 施工检验与试验
6.8 工程施工资料
176.3 施工组织设计
项目负责人:注册建造师、安全生产考核合格证书B证
;企业负责人:安全生产考核合格证书A证 ;项目安全管理部门负责人
项目部主要人员 和专职安全员:安全生产考核合格证书C证
执业资格
特种作业(持 电工、 电(气)焊工、架子工爆破员、吊篮安
证上岗) 装拆卸工,起重(司机、信号司索、安拆)
1.工程设计有重大修改;2.主要施工方法有重大调整;3.有关法
施组动态管理修
律、法规、规范和标准实施、修订和废止。4.施工环境有重大
改和补充情形)
改变;5.主要施工资源配置有重大调整
【 口诀】设法环方资(设法换房子)
6.2-
编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案
6.3 专项施工方案实施前 交底。 ⑵ 施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底
,并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。
技术措施:安全保证措施、质量技术保证措施、文明施工保证措
施工保证措施
施、环境保护措施、季节性施工保证措施等
对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程,建设单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测
施组基本 ①编制依据;②工程概况;③施工部署;④施工进度计划;⑤施工准备与资源配
内容 置计划;⑥主要施工方法;⑦施工现场平面布置;⑧主要施工管理计划
总体施工部署中项目施工总目标(进度、质量、安全、环境、绿色施工和成本等); 【 口诀】部理法
依概布准进(不
【 口诀】进成全境绿质(植)
理发一概不准进)
186.3 施工组织设计
【2022】施工组织设计应及时修改或补充的情况有( )。
A. 工程设计有重大修改
B. 主要施工方法有重大调整
C. 主要施工资源配置有重大调整
D. 施工环境有重大改变
E. 项目技术负责人变更
【答案】ABCD
【2018】施工组织总设计应由( )技术负责人审批
A.建设单位 B.监理单位 C.总承包单位 D.项目经理部
【答案】C
196.4 施工平面布置
大大加仓、房道(防盗)水电
总平面图 总变电站:高压线进入工地最近处;供电线路不与其他管道同侧
设计要点
主干道宽度单行道≥4m,双行道≥6m。木材场两侧应有6m宽通道,端头处应有
12m×12m回车场,消防车道≥4m,载重车转弯半径不宜小于15m。
平面管理总 满足施工需求、现场文明、安全有序、整洁卫生、不扰民、不损害公众
体要求 利益、绿色环保 (口诀:安全文明施工、绿色民生利益)
【 口诀】环(黄)
盖附重拆基础
布置塔式起 考虑:基础设置、周边环境、覆盖范围、可吊构件的重量以及构件的运输和堆放;还
6.4 施
重机 应考虑塔式起重机的附墙杆件位置、距离以及使用后的拆除和运输
工平
面布
布置施工 考虑:地基承载力、地基平整度、周边排水、升降机周边的防护围栏、导
置
升降机 轨架的附墙位置和距离、出入口防护门、楼层平台通道 【 口诀】弟弟
抬水喂畜生
围挡 市区主要路段h≥2.5m;一般路段h≥1.8m,硬质围挡(坚固、稳定、整洁、美观)
工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明
五牌一图
施工牌、施工现场总平面图
【 口诀】公安保人民(明)
地面硬化:铺设混凝土、钢板、碎石,裸露的场地和堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化
可开启式外窗、床铺≤2层,通道宽度≥0.9m。宿舍内净高≥2.5m,人均面积≥2.5m²,
宿舍
每间住人≤16。尽可能利用已建的永久性房屋,在建工程内严禁住人
206.4 施工平面布置
【2015】施工现场总平面布置设计中包含如下主要内容:① 材料加工场地布置
在场外;② 现场设置一个出入口,出入口处设置办公用房;③ 场地附近设置某宽
3.8m环形载重单车道主干道(兼消防车道),并进行硬化,转弯半径10m;④ 在主
干道一侧挖400×600mm管沟,将临时供电线缆,临时用水管线置于管沟内。
【问题】针对施工总平面布置设计的不妥之处,分别写出正确做法。施工现场主
干道常用硬化方式有哪些?裸露场地的文明施工防护通常有哪些措施?
【答案】(1)正确做法1:材料加工场地布置在场内。
正确做法2:现场宜设置两个以上出入口。
正确做法3:主干道宽度单行道≥4m。
正确做法4:消防车道转弯半径≥15m。
正确做法5:临时用电线路与临时用水管线分开设置(临时供电线缆应避免与其
他管道设 在同一侧)
(2)硬化方式:铺设混凝土、钢板、碎石等。
(3)防护措施:覆盖、固化、绿化等。
216.5 临时用电
用电设备≥5台或设备总容量≥50kW,电气工程技术人员编制
相关部门审核,企业的技术负责人或授权的技术人员批准,现场监理签认
临时用
电组织 电工(考核合格后持证上岗),二人以上配合,穿戴绝缘鞋、手套、工具
设计
临时用电工程经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后使用
装饰装修工程补充编制单项施工用电方案
五芯电缆,必须包括淡蓝、绿/黄两种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯
线必须用做N线,绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用
6.5 施 电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设
电缆线路敷设
工临时
直接埋地敷设的电缆过墙、过道、过临建设施时,应套钢管保护
用电
室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m
总配电箱靠近进场电源 开关箱尽量靠近其控制的用电设备距设备≤3m
三级配电
分配电箱在用电设备或负荷相对集中的区域距开关箱≤30m
配电箱与
开关箱
所有用电设备必须有各自开关箱,严禁用同一个开关箱控制两台及两台以上设备(含插座)
配电箱、开关箱中心点离地距离: 固定式:1.4~1.6m; 移动式:0.8~1.6m
配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接
临时用电安全技术
特湿导电好(特好金锅)≤12V,潮湿易触电≤24V,较湿电灰尘≤36V
226.5 临时用电
【2023】施工现场大门处设置了包括工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、施工现场总平
面图等“五牌一图”。
公司主管部门检查了临时用电安全技术档案指出了以下问题:土建工程师编制临时用电组织设计;
总配电箱设置在用电设备相对集中区域的中心地带;由编制人和使用单位进行验收。
悬挑脚手架搭设到设计高度后,监理工程师组织总承包单位技术负责人(委派技术人员),项目负
责人等相关人员进行验收。验收内容包括技术资料(专项施工方案、产品合格证、检查记录)等。
【问题】1. "五牌一图"的内容还有哪些?
【问题】2.改正临时用电管理中的错误做法?
【问题】3. 总承包单位参与危大工程(悬挑脚手架)验收的人员还有哪些?
【答案】1.五牌一图还有:消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌。
【答案】2.改正1:临时用电组织设计应由电气工程技术人员组织编制。
改正2:总配电箱应设在靠近进场电源的区域
改正3:使用前必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。
【答案】3.总包参与人员还有:项目技术负责人、专职安全生产管理、专项方案编制人员
236.6 施工临时用水
临时用水量包括:现场施工用水量q1、施工机械用水量q2、施工现场生活用水
量q3、生活区生活用水量q4、消防用水量q5。漏水损失10%
当(q1+q2+q3+q4)>q5时,则Q=q1+q2+q3+q4;(
用水量 q1+q2+q3+q4)