文档内容
嗨学网 | 职业价值点亮者
P85~95 3.3 地基与基础工程施工
考点预览(第一讲)
1. 换填地基
2. 钢筋混凝土预制桩
3. 钢筋混凝土灌注桩
4. 桩基检测技术
P85~86 一、换填地基
1. 适用于浅层软弱土层或不均匀土层的地基处理。
2. 砂和砂石地基
(1)选用中砂、粗砂、砾砂、碎(卵)石、角砾、圆砾、石屑。如用细砂或石粉时,
应掺入不少于总重30%的碎石或卵石。
(2)施工过程中检查分层铺设的厚度、分段施工时上下两层的搭接长度、夯实时加水
量、夯压遍数、压实系数。(P276)
(3)施工结束后检查地基承载力。(P276)
3. 换填地基施工时:
(1)不得在柱基、墙角及承重窗间墙下接缝;
(2)上下两层的缝距不得小于500mm;
(3)灰土应拌合均匀并应当日铺填夯压;
(4)粉煤灰垫层铺填后宜当天压实。
【例1 22年】换填地基施工做法正确的是( )。
A. 在墙角下接缝
B. 上下两层接缝距离300mm
C. 灰土拌合后隔日铺填夯实
D. 粉煤灰当日铺填压实
【答案】D
【例2】背景资料:砂石地基施工中,施工单位采用细砂(掺入30%的碎石)进行铺
填。监理工程师检查发现其分层铺设厚度,各分段施工的上下层搭接长度不符合规范要
求,令其整改。
【问题】砂石地基采用的原材料是否正确?砂石地基还可以采用哪些原材料?除背景
资料中列出的项目外,砂石地基施工过程中还应检查哪些内容?
1
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
【答案】
(1)正确。
(2)还可以采用中砂、粗砂、砾砂、碎(卵)石、角砾、圆砾、石屑等。
(3)还应检查:夯实时加水量、夯压遍数、压实系数。
P88~89 二、钢筋混凝土预制桩
1. 锤击沉桩法
(1)强度达到70%后方可起吊,达到100%后方可运输和打桩。
(2)采用两支点起吊,吊点距桩端宜为0.2L(桩段长)。吊运过程中严禁采用拖拉取
桩方法。
0.2L 0.2L
(3)接桩接头高出地面0.5~1m。
(4)沉桩顺序:先深后浅、先大后小、先长后短、先密后疏。
(5)从中间向四周或两边对称施打;当一侧毗邻建筑物时,由毗邻建筑物处向另一方
向施打。
(6)终止沉桩以桩端标高控制为主,贯入度控制为辅。
(7)贯入度达到设计要求而桩端标高未达到时,应继续锤击3阵,按每阵10击的贯
入度不大于设计规定的数值予以确认。
2
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
3
www.haixue.com
(
(
静
锤
桩
桩
力
击
顶
端
压
沉
标
标
桩
桩
高
高
法
法
)
)
2. 静力压桩法
(1)施工前进行试压桩,数量不少于3根。
(2)桩接头可采用焊接法,或螺纹式、啮合式、卡扣式、抱箍式等机械快速连接方
法。
(3)送桩深度不宜大于10~12m。
(4)沉桩顺序:先深后浅、先长后短、先大后小、避免密集。
【例1 24年】预制桩锤击沉桩顺序正确的是( )。
A. 先浅后深
B. 先小后大
C. 先短后长
D. 先密后疏
【答案】D
【例2】采用静力压桩法施工的摩擦桩,主要以( )控制其入土深度。
A. 贯入度嗨学网 | 职业价值点亮者
B. 桩端标高
C. 桩顶标高
D. 终压力
【答案】C
【例3】背景资料:在预制管桩锤击沉桩施工过程中,某一根管桩在桩端标高接近设
计标高时,难以下沉;此时,贯入度已达到设计要求。施工单位认为该桩承载力已经能够
满足设计要求,向监理单位提出终止沉桩,监理工程师签字认可。
【问题】监理工程师同意终止沉桩是否正确?请说明理由。预制管桩的沉桩方法有哪
几种?
【答案】
(1)监理工程师同意终止沉桩:不正确。
理由:贯入度达到设计要求而桩端标高未达到时,应继续锤击3阵,按每阵10击的贯
入度不大于设计规定的数值予以确认。
(2)预制管桩的沉桩方法有:锤击沉桩法、静力压桩法。
P89~90 三、钢筋混凝土灌注桩
1. 泥浆护壁钻孔灌注桩
(1)施工工艺流程
4
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
5
www.haixue.com
成
开
桩
场
桩
挖
护
钻
孔
地
位
浆
筒
机
位
平
放
池
埋
就
校
浇
整
线
(
设
位
正
混
沟
筑
凝
)
水
土
下
泥
清
成
浆
除
泥
清
量
孔
循
废
渣
孔
检
环
浆
质
验
二
清
清
换
次
孔
孔
浆
下
和
终
验
钢
钢
孔
收
筋
导
笼
管
(2)导管法灌注水下混凝土,注意:
① 桩顶标高比设计标高超灌1m以上,充盈系数不应小于1。
② 水下混凝土强度比设计强度提高等级配置。
③ 坍落度宜为180~220mm。
(3)注浆终止条件应控制注浆量与注浆压力两个因素,以前者为主。满足下列条件之
一即可终止注浆:
① 注浆总量达到设计要求。
② 注浆量不低于80%,且压力大于设计值。
2. 沉管灌注桩
可选用单打法、复打法或反插法。单打法适用于含水量较小土层,复打法或反插法适
用于饱和土层。
沉桩过程:桩机就位→锤击(振动)沉管→上料→边锤击(振动)边拔管,并继续浇
筑混凝土→下钢筋笼,继续浇筑混凝土及拔管→成桩。
【例 22年】某新建医院工程,沉管灌注桩基础。施工单位在桩基础专项施工方案
中,根据工程所在地含水量较小的土质特点,确定沉管灌注桩选用单打法成桩工艺,其成
桩过程包括桩机就位,锤击(振动)沉管、上料等工作内容。
【问题】沉管灌注桩施工除单打法外,还有哪些方法?成桩过程还有哪些内容?
【答案】
1. 施工方法还有:复打法、反插法。
2. 成桩过程内容还有:
(1)边锤击(振动)边拔管,并继续浇筑混凝土;
(2)下钢筋笼,并继续浇筑混凝土及拔管;嗨学网 | 职业价值点亮者
(3)成桩。
P90~91 四、桩基检测技术
1. 检测内容
(1)桩基施工前,试验桩检测单桩极限承载力,为设计提供依据。
(2)桩基施工后,工程桩检测桩身完整性和承载力,为验收提供依据。
2. 承载力
先 后
(1)方法:静载试验
(2)检测前的休止时间
砂土地基≥7d 粉土地基≥10d
(3)抽检数量(P277)
≥总桩数1%,≥3根。总桩数少于50根时至少2根。
3. 桩身完整性
(1)方法:钻芯法、高应变法、低应变法、声波透射法。
(2)抽检数量(P277)
① ≥总桩数20%,且≥10根。
② 每根柱子承台下的桩抽检数量≥1根。
(3)完整性分类
Ⅰ类桩 桩身完整
Ⅱ类桩 轻微缺陷,不会影响桩身结构承载力的正常发挥
Ⅲ类桩 明显缺陷,对桩身结构承载力有影响
Ⅳ类桩 严重缺陷
4. 钻芯法
(1)检测灌注桩桩长
(2)检测桩身混凝土强度
目的 (3)检测桩底沉渣厚度
(4)判定或鉴别桩端持力层岩土性状
(5)判定桩身完整性类别
钻孔数量
5. 验收检测的受检桩选择条件
(1)施工质量有疑问的桩;
6
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)局部地基条件出现异常的桩;
(3)承载力验收时选择部分Ⅲ类桩;
(4)设计方认为重要的桩;
(5)施工工艺不同的桩;
(6)宜按规定均匀和随机选择。
【例1 21年】判定或鉴别桩端持力层岩土性状的检测方法是( )。
A. 钻芯法
B. 低应变法
C. 高应变法
D. 声波透射法
【答案】A
【例2 18年】为设计提供依据的试验桩检测,主要确定( )。
A. 单桩承载力
B. 桩身混凝土强度
C. 桩身完整性
D. 单桩极限承载力
【答案】D
【例3 23年】某施工企业中标一新建办公楼工程,钢筋混凝土灌注桩基础。桩基施工
完成后,项目部采用高应变法按要求进行了工程桩桩身完整性检测,其抽检数量按照相关
标准规定选取。
【问题】灌注桩桩身完整性检测方法还有哪些?桩身完整性抽检数量的标准规定有哪
些?
【答案】
(1)方法还有:钻芯法,低应变法,声波透射法。
(2)抽检数量标准规定:抽检数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根。每根
柱子承台下的桩抽检数量不应少于1根。
【例4】背景资料:某办公楼工程,灌注桩筏板基础,基础桩混凝土强度等级C30,施
工单位编制的桩基施工方案中列明:采用泥浆护壁成孔、导管法水下灌注C30混凝土;灌
注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm。监理工程师审查方案时认为存在错误,要求施工
单位改正后重新上报。桩基施工结束后进行完整性检查时,发现存在Ⅲ类桩。
7
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
【问题】指出桩基施工方案中的错误之处,并分别写出相应的正确做法。写出Ⅲ类桩
的缺陷特征。
【答案】
1. 错误之处及正确做法:
错误1:导管法水下灌注C30混凝土。
正确做法:应灌注C35混凝土(提高一级)。
错误2:灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm。
正确做法:应超灌1m以上。
2. Ⅲ类桩的缺陷特征:桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响。
8
www.haixue.com