考点:设备钢结构制作与安装技术 ★★★
内容:
一、钢结构制作
二、钢结构安装
考情:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一、钢结构制作题
押
1.切割与加工准
精
1)机械剪切的零件,其钢板厚度不宜大于12.0mm;
2)碳素结构钢在环境温度低于-20℃,低合金钢在环境温度低于-15℃时,不得进行剪
切和冲孔。
【记忆:低对低】
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
2.变形矫正
1)碳素结构钢在环境温度低于-16℃;低合金结构钢在环境温度低于-12℃时,不应进
行冷矫正和冷弯曲;
2)碳素结构钢和低合金结构钢在加热矫正时,加热温度应为700~800℃,最高温度严
禁超过900℃,最低温度不得低于600℃;低合金结构钢在加热矫正后应自然冷却;
【记忆:6789】
3)矫正后钢材表面无明显凹面或损伤,划痕深度< 0.5mm,且不应大于该钢材厚度允
许负偏差的1/2。
1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
二、钢结构安装
1.钢结构安装程序
钢柱安装→支撑安装→梁安装→平台板(层板、屋面板)、钢梯、防护栏安装→其他构
件安装。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2.框架和管廊的安装
1)框架的安装可采用地面拼 装和组合吊装的方法施工,已安装的结构应具有稳定性和
空间刚度;
2)框架的节点采用焊缝连接时,宜 设置安装定位螺栓,每个节点定位螺栓数量不得少
于2个;
8
1
7
9
3)管廊可在地面拼装成片,检查合格后成 片吊装;
8
4
信
3
4)铣平面应接触均匀,接触面积不应小于75% ; 微
系
5)地面拼装的框架和管廊结构焊缝需进行无损检 测或返修时一
联
,无损检测和返修应在地
唯
面完成,合格后方可吊装;
6)在安装的框架和管廊上施加临时载荷时,应经验算。
2
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
3.高强度螺栓连接要求
1)钢结构制作和安装单位应按规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验
和复验;采用手工砂轮打磨时,打磨方向应与受力方向垂直;
2)高强度大六角头螺栓连接副施拧可采用扭矩法或转角法,施工用的扭矩扳手使用前
应进行校正,其扭矩相对误差不得大于±5%;
3)高强度螺栓安装时,穿入方向应一致,应能自由穿入螺栓孔,不得强行穿入;螺栓
8
不能自由穿入时可采用铰刀或锉刀7修整螺栓孔,不得采用气割扩孔,且扩孔数量应征得设计
1
9
4
8
单位同意; 3
信
微
系
联
题
押
准
精
4)高强度螺栓连接副施拧分 为初拧和终拧,大型节点在初拧和终拧间增加复拧,初拧
扭矩值可取终拧扭矩的50%,复拧扭矩应等于初拧扭短,初拧(复拧)后应对螺母涂刷颜
色标记,高强度螺栓的拧紧宜在24h内完 成;
8
5)高强度螺栓应按照一定顺序施拧,宜 由螺栓群中央顺序向外拧紧;
1
7
9
8
4
6)扭剪型高强度螺栓连接副应采用专业电动 扳手施拧;终拧以拧
信
断3螺栓尾部梅花头为
微
合格; 系
联
一
7)高强度大六角头螺栓连接副终拧后,应O.3kg重 小锤敲唯击螺母对高强度螺栓进行逐
个检查,不得有漏拧;
8)高强度大六角头螺栓连接副终拧扭矩检查:宜在螺栓终拧1h后、48h之前完成检查。
检查方法采用扭矩法或转角法,与施工方法相同;检查数量为节点数的10%,但不应少于
10个节点,每个被抽查节点按螺栓数抽查10%,且不应少于2个;【修改】
3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
9)扭剪型高强度螺栓终拧后,除因构造原因无法使用专用扳手终拧掉梅花卡头者外,
未在终拧中扭断梅花卡头的螺(栓)数不应大于该节点螺栓数的5%;对所有梅花卡头未拧
掉的扭剪型高强度螺栓连接副用扭矩法或转角法进行终拧并做标记;检查数量为节点数的
10%,但不应少于 10个节点;
10)高强度螺栓连接副终拧后,螺栓丝扣外露应为2~3扣,其中允许有10%的螺栓丝
扣外露1扣或4扣。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
4.钢结构安装注意
题
事项
押
1)多节柱安装准时,每节柱的定位轴线应从地面控制轴线直接引上,不得从下层柱的轴
精
线引上,避免造成过 大的累积误差;
2)钢网架结构总拼 完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,所测的挠度值不应
超过相应设计值的1.15倍;
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3)薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的 设计 要求;厚涂型防火涂料的涂
层厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求
的85%。
【2017-Y】连接钢结构的高强度螺栓安装前,高强度螺栓连接摩擦面应进行( )试验。
A.贴合系数
B.扭矩
C.抗滑移系数
D.抗剪切系数
【答案】C
【2019-Y】关于高强度螺栓连接的说法,正确的是( )。
A.螺栓连接前应进行摩擦面抗滑移系数复验
4
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
B.不能自由穿入螺栓的螺栓孔可用气割扩孔
C.高强度螺栓初拧和终拧后要做好颜色标记
D.高强度螺栓终拧后的螺栓露出螺母2~3扣
E.扭剪型高强度螺栓的拧紧应采用扭矩法
【答案】AD
【2020-Y】关于高强度螺栓连接紧固的说法,正确的有( )。
A.紧固用的扭矩扳手在使用前应校正
B.高强度螺栓安装的穿入方向应一致
C.高强度螺栓的拧紧宜在24h内完成
D.施拧应由螺栓群一侧向另一侧拧紧
E.高强度螺栓的拧紧应一次完成终拧
8
7
1
9
4
【答案】ABC 3 8
信
微
【2012-Y】多节柱钢系结构安装时,为避免造成过大的积累误差,每节柱的定位轴线应从
联
( )直接引上。 题
押
准
A.地面控制轴精线
B.下一节柱轴线
C.中间节柱轴线
D.最高一节柱轴线
【答案】A
【2020-E】需要补齐高强螺栓连接摩 擦面的哪种试验报告?如何避免钢架定位的累积误
差? 8
1
7
9
8
4
信
3
微
【答案】1)需要补齐高强度螺栓连接摩擦面的抗 滑移系数试验系报告;
联
2)多节柱安装时,每节柱的定位轴线应从地面控制 轴线直
唯
接一引上,不得从下层柱的轴
线引上,从而避免造成过大的累积误差。
【2022-Y改】在气温-18℃时,订购的低合金材料运抵预制厂,项目部质检员抽查了材
料质量,对变形的型材,在露天进行冷矫正,项目部质量经理发现问题后,及时进行了纠正。
【问题】在型钢矫正检查方面有哪些不妥,如何改正?
【答案】1)在型钢矫正方面,在气温-18℃的预制厂对变形的型材在露天进行冷矫正不
符合要求;低合金结构钢在环境温度低于-12℃时不应冷矫正和冷弯曲;
2)应加热矫正,加热温度应为700~800℃,最高温度严禁超过900℃,最低温度不得
低于600℃,加热矫正后自然冷却。
【2023-Y】已知:钢结构连接采用扭剪型高强度螺栓。高强度螺栓连接副在安装前需做
5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
哪些实验?高强度螺栓终拧合格的标志是什么?
【答案】1)高强度螺栓连接副在安装前需做抗滑移系数试验和复验;
2)本工程扭剪型高强度螺栓终拧合格的标志是:终拧以拧断螺栓尾部梅花头为合格。
考点:长输管道施工技术 ★
内容:
一、长输管道分类
二、长输管道施工
考情:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
一、长输管道分押类【修改】
准
精
1)长输管道是指产地、储存库和用户之间的长距离输送液态或气态介质的管道;
2)GA1级长输管 道:设计压力≥4.0MPa(表压)的长输输油、输气管道;
3)GA2级长输管道: GA1级以外的长输管道为GA2级。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
二、长输管道施工 唯
1.防腐管运输与保管
1)管道不允许接触地面;
2)管道与地面的最小距离为0.2m;
3)两端及中部用沙袋衬垫;
4)防腐管的最大堆放层数为2层,并均匀分布管垛;
5)露天存放时间不应超过3个月。
2.管口组对与焊接
1)管子坡口加工之前用直尺或卡规检查管口的椭圆度;
2)管口清理与组对焊接的间隔时间不宜超过2h;
3)焊接方法宜采用下向焊、手工焊打底加自保护药芯半自动焊的方法进行主体管线的
焊接;采用手工电弧焊进行焊缝返修;
6
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
4)必须在每层焊道全部完成后,才能开始下一层焊道的焊接;
3.管道试压
1)每段试压时的压力表不少于2块,分别安装在试压管段的首末端;
2)压力表量程为试验压力的1.5~3倍;
3)试压管段的首、末端都设置测温仪,记录管道温度,用温度自动记录仪、压力自动
记录仪24h记录;
4.三桩埋设
管道上方的各种地面标记,用于保护管道,包括里程桩、标志桩、通信标石、加密桩、
警示牌等;
1)里程桩:里程柱应自首站0km起每1km设置一个;
2)标志桩:转角桩、交叉桩、设施桩、穿越桩等;
3)加密桩:在管道正上方每100m处设置一个加密桩;
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
总结
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
8
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178