文档内容
课本P415【案例 11 .3-3】
一 、背景
某安装公司分包一商务楼(1~5 层为商场,6~30 层为办公楼)的变配电工
程,工 程的主要设备(三相干式电力变压器、手车式开关柜和抽屉式配电柜)由
业主采购,设 备已运抵施工现场。其他设备、材料由安装公司采购,合同工期
60d, 并约定提前一天 奖励5 万元人民币,延迟一天罚款6 万元人民币。安装
公司内部测算并下达给项目部的 目标成本是320 万元。
安装公司项目部进场后,依据合同、施工图、验收规范及总承包的进度计划,
编制 了变配电工程的施工方案、进度计划(图 11.3-1)、劳动力计划和计划成
本费用。项目 部正式施工时,因商场需提前送电,业主要求变配电工程提前
5d 竣工。项目部按工作 持续时间及计划费用(表11.3-2)分析,在关键工作上,
以最小的赶工增加费用,在试 验调整工作前赶出5d。
进入试验调整工作时,发现有2 台变压器线圈因施工中保管不当受潮,干
燥处理用 了 3d, 并增加费用3 万元,项目部又赶工3d。变配电工程最终按
业主要求提前5d 竣工, 验收合格后,资料整理齐全,准备归档。
进度计划(图11.3-1)表11.3-2 工作持续时间及计划费用表【问题1】项目部在哪几项关键工作上赶工了?并分别列出其赶工天数和增加
的赶工费?
【答案】
关键线路有两条:①→②→③→④→⑤→⑦→⑧→⑨→⑩
①→③→④→⑤→⑦→⑧→⑨→⑩
关键工作有A 、B(A 和B 并列)、E 、G 、I 、K。
在基础框架安装(A) 工作上赶工2d,赶工费:2×1=2 万元
在接地干线安装(B) 工作上赶工2d, 赶工费:2×1=2 万元
在开关柜配电柜安装(E) 工作上赶工3d, 赶工费:3×1.5=4.5 万元
在试验调整(I) 工作上压缩3d, 赶工费:3×1.5=4.5 万元
【王建波老师解析】本题考查P355 2)施工进度计划调整的原则
(2)调整的对象必须是关键工作,并且该工作有压缩的潜力,同时与其他可
压缩 的工作相比赶工费是最低的。
根据进度计划(图11.3-1)双代号网络图,首先找到关键线路,和关键工
作,关键工作有A、B(A 和B 并列)E、G、I、K;,然后看按照背景要求,
看表11.3-5 工作持续时间及计划费用表可压缩时间一列,A、B 是平行的关键
工作,需要同时压缩(每项工作只能压缩2 天),其他按表格压缩关键工作天数
即可,然后结合最后一列单价就可得出每项工作的赶工的费用
【考点来源】第9 章施工进度管理【问题169】变配电工程计划的施工费用是多少?计算项目的计划成本降低。
【答案】
因为变配电工程原计划费用为各工序计划费用之和。
项目计划成本费用=10+5+15+8+32+90+80+4+30+4+2=280 万元
【王建波老师解析】本题考察计划成本降低率公式
看表11.3-2 工作持续时间及计划费用表中的计划费用一列,把各个工序计
划费用加起来就可以得出总的计划费用
本题考查课本P397 计划成本
项目计划成本应低于公司下达的项目考核目标成本。项目计划成本及计划成本
降低率的计算见式:
项目计划成本=项目的目标成本—项目的目标成本降低额
计划成本降低率=目标成本降低额/项目目标成本 x 100%
【考点来源】第11 章施工成本管理【问题3】计算变配电工程实际的成本降率。
【答案】
第2 问求得 项目计划成本费用为280 万元,
第1 问求得 总的赶工增加费用为: 2 + 2 + 4.5 + 4.5 = 13 万元;
背景中,变压器干燥增加费用为3 万元;
背景中,提前5 天奖励25 万元;
故赶工后的:
实际成本费用=280(计划成本)+13(赶工费)+3(干燥费)—25 (提前奖
励每天5 万,5 天共25 万)= 271 万元
所以, 变配电工程的实际成本降低率=(320-271 )/320 = 15.31%
【王建波老师解析】本题考察实际成本降低率公式
3)实际成本
实际成本是施工过程中实际发生的可以列入成本支 出的费用总和,是项
目施工 活动中各种消耗的综合反映。当项目实际成本低于计划成本,说明项
目部的成本管理 措施到位、经济效益较好。项目实际成本及实际成本降低率
的计算见式
项目实际成本=项目的目标成本一项目的实际成本降低额
【考点来源】第11 章施工成本管理【问题4】请陈述成套配电柜基础型钢框架的接地安装要点。
【答案】
(1)将配电室内不小于 100mm²的接地扁钢与基础型钢焊接不少于两处,
(2)焊接长度为扁钢宽度的两倍,应不少于 3 个棱边。
【解析】本题考查课本P66 基础型钢框架制作安装
每组型钢框架的接地应采用截面积不小于100mm²的镀锌 扁钢电焊连接,
不少于两处接地。
【考点来源】3.2 建筑电气工程施工技术
【问题5】变压器线圈可采用哪种加热方法干燥?干燥后必须检查哪项内容合格
后方可做耐压试验?
【答案】
(1)变压器线圈可采用铜损法加热干燥;
(2)干燥后必须检查变压器线圈的绝缘状况, 绝缘合格后方可做耐压试验。
【解析】本题考查课本P162 绕组连同套管的交流耐压试验
大容量变压器 静置12h 才能进行耐压试验★★★
电力变压
器新装注油以
10kV 以下小容量的
静置5h 以上才能进行耐压试验
后
变压器
进行耐压试验前,必须用摇表检查试验元件的绝缘状况。