考点 内容 考频指数
考点1:标准★★ 1、强制性标准 ※
考点2:与施工相关的标准★★ 2、与施工相关的标准 ※※
考点1:标准★
5个层次两个类别
考点2、与施工相关的标准★★
一、施工用电★★
(一)基本规定
1.从事电气作业的人员,应持证上岗;非电工及无证人员禁止从事电气作业。
2.用电场所电器灭火应选择适用于电气的灭火器材,不得使用泡沫灭火器。
3.在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间应保持安全操作距离。最小安全操作距离应
不小于下表的规定。
外电线路电压(kV) <1 1~10 35~110 154~220 330~500
最小安全操作距离(m) 4 6 8 10 15[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
4.施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空
线路的最低点与路面的垂直距离应不小于下表的规定。
施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的最小垂直距离
外电线路电压(KV) <1 1~10 35
最小垂直距离(m) 6 7 7
5.机械如在高压线下进行工作或通过时,其最高点与高压线之间的最小垂直距离不得小于下表的规定。
线路电压(kV) <1 1~20 35~110 154 220 330
机械最高点与高压线间的垂直距离(m) 1.5 2 4 5 6 7
口诀:4×1.5=6
(二)现场临时变压器安装
地面上的变压器:应有 0.5m 的高台,高台周围有不低于 1.7m 的栅栏,栅栏与变压器外廓的距离不得小于
1m;
杆上变压器:安装的高度应不低于 2.5m。
挂“止步、高压危险”的警示标志。变压器的引线应采用绝缘导线。
(三)施工照明[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
1.一般场所宜选用额定电压为 220V 的照明器,对下列特殊场所应使用安全电压照明器:
①地下工程,有高温、导电灰尘,且灯具离地面高度低于 2.5m 等场所的照明,电源电压应不大于 36V;
②在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于 24V;
③在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于 12V。
2.使用行灯电源电压不超过 36V。
二、高处作业★★★
(一)高处作业的标准
1.高处作业级别
高处作业 凡在坠落高度基准面 2m 和 2m 以上有可能坠落的高处进行作业
一级高处作业 高度在 2~5m 时
二级高处作业 高度在 5~15m 时
三级高处作业 高度在 15~30m 时
特级高处作业 高度在 30m 以上时
2.高处作业种类
高处作业的种类分为:一般高处作业和特殊高处作业。
特殊高处作业又分为:强风高处作业、异温高处作业、雪天高处作业、雨天高处作业、夜间高处作业、带电
高处作业、悬空高处作业、抢救高处作业。
(口诀:风雨雪夜、温酒选电)
(二)安全防护措施
1.安全网距离工作面的最大高度不超过 3m。
2.在 2m 以下高度进行工作时,可使用牢固的梯子、高凳或设置临时小平台,禁止站在不牢固的物件上。
3.遇有六级及以上的大风,禁止从事高处作业。
4.进行三级、特级、悬空高处作业时,应事先制订专项安全技术措施。施工前,应向所有施工人员进行技术
交底。
三、常用安全工具★★★
安全帽、安全带、安全网等施工生产使用的安全防护用具,应符合国家规定的质量标准,具有厂家安全生产
许可证、产品合格证和安全鉴定合格证书,否则不得采购、发放和使用。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(三宝+三证)
名称 检查试验周期
塑料安全帽 一年一次
1.每次使用前均应检查
安全带 2.新带使用一年后抽样试验
3.旧带每隔6个月抽查试验一次
安全网 每年一次,每次使用前进行外表检查
都是1年,只有旧安全带是6个月
四、爆破作业★★
1.爆破器材的运输
(1)气温低于 10℃运输易冻的硝化甘油炸药时,应采取防冻措施;气温低于-15℃运输难冻硝化甘油炸药时,
也应采取防冻措施
(2)禁止用翻斗车、自卸汽车、拖车、机动三轮车、人力三轮车、摩托车和自行车等运输爆破器材。(汽车
可以)
(3)运输炸药雷管时,装车高度要低于车厢10cm。车厢、船底应加软垫。雷管箱不许倒放或立放,层间也应
垫软垫。
2.现场管理
(1)信号
预告信号为间断鸣三次长声:鸣 30s、停、鸣 30s、停、鸣 30s;
准备信号(20min)为间断鸣一长一短三次:鸣 20s、鸣 10s、停、鸣 20s、鸣 10s、停、鸣20s、鸣 10s;
起爆信号(10min)连续三短声:鸣 10s、停、鸣 10s、停、鸣 10s;
解除信号为一次长声:鸣 60s。
总结:开始 321,结束一声长(3+2+1)
(2)装药和堵塞应使用木、竹制作的炮棍。严禁使用金属棍棒装填。
(3)地下相向开挖的两端在相距 30m 以内时,装炮前应通知另一端暂停工作,退到安全地点。当相向开挖
的两端相距 15m 时,一端应停止掘进,单头贯通。斜井相向开挖,除遵守上述规定外,并应对距贯通尚有 5m
长地段自上端向下打通。
3.起爆类型
起爆类型 备注
①深孔、竖井、倾角大于 30°的斜井、有瓦斯和粉尘爆炸危险等工作面的爆破,禁止采用火
火花起爆 花起爆。
②点燃导火索应使用香或专用点火工具,禁止使用火柴、香烟和打火机[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
①用于同一爆破网路内的电雷管,电阻值应相同。康铜桥丝雷管的电阻极差不得超过 0.25 欧
姆,镍铬桥丝雷管的电阻极差不得超过 0.5 欧姆;
电力起爆 ②网路中的支线、区域线和母线彼此连接之前各自的两端应短路、绝缘;
③装炮前工作面一切电源应切除,照明至少设于距工作面 30m 以外,只有确认炮 区无漏电、
感应电后,才可装炮;
④雷雨天严禁采用电爆网路
①导爆索只准用快刀切割,不得用剪刀剪断导火索;
导爆索起爆
②支线要顺主线传爆方向连接,搭接长度不应少于 15cm
①禁止导爆管打结,禁止在药包上缠绕;
导爆管起爆
②一个 8 号雷管起爆导爆管的数量不宜超过 40 根,层数不宜超过三层
【多选】关于施工现场临时 10kV 变压器安装的说法,正确的有( )。
A.变压器装于地面时,应有0.5m的高台
B.装于地面的变压器周围应装设1.5m栅栏
C.杆上变压器安装的高度应不低于1.0m
D.杆上变压器应挂有“止步,高压危险”的警示标志
E.变压器的引线应采用绝缘导线
答案:ADE
【单选】水利工程施工现场照明使用的行灯电源电压最高为( )V。
A.6
B.12
C.24
D.36
答案:D
【例题·案例节选】某施工单位承担江北取水口加压泵站工程施工,泵站纵剖面如图所示。在进行屋面施工
时,泵室四周土方已回填至 28.00m高程。某天夜间在进行屋面混凝土浇筑施工时,1名工人不慎从脚手架顶
部坠地死亡。发生高处坠落事故。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
问题:
什么是高处作业?说明事件 2 中高处作业的级别和种类?
答案:
(1)凡在坠落高度基准面2m和2m以上有可能坠落的高处进行作业,均称为高处作业。
(2)事件中屋面顶高程为40.20+1.50=41.70m,屋面顶距基准面 41.70-28.00=13.70m。故该高处作业的级别
属于二级高处作业,种类是特殊高处作业中的夜间高处作业。
【单选】施工现场工人佩戴的塑料安全帽检查试验周期为( )一次。
A.三年
B.三个月
C.六个月
D.一年
答案:D
【单选】采用明挖爆破时,当音响信号为:鸣10s、停、鸣 10s、停、鸣10s 时,属于( )信号。
A.预告
B.准备
C.起爆
D.解除
答案:C[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
【例题·案例节选】
某大(2)型水库枢纽工程,总库容为 5.84×108m³,水库枢纽主要由主坝、副坝、溢洪道、电站及输水洞组
成。
输水洞开挖采用爆破法施工,施工分甲、乙两组从输水洞两端相向进行当两个开挖工作面相距25m,乙组爆破
时,甲组在进行出渣作业:当两个开挖工作面相距10m,甲组爆破时,导致乙组正在作业的3名工人死亡。事
故发生后,现场有关人员立即向本单位负责人进行了电话报告。
问题:
指出施工方法的不妥之处,并说明正确做法。
答案:
不妥之处一:施工分甲、乙两组从输水洞两端相向进行当两个开挖工作面相距 25m,乙组爆破时,甲组在进
行出渣作业。
正确做法:地下相向开挖的两端在相距 30m 以内时,装炮前应通知另一端暂停工作,退到安全地点。
不妥之处二:当两个开挖工作面相距 10m,甲组爆破时,导致乙组正在作业的 3 名工人死亡。
正确做法:当相向开挖的两端相距 15m 时,一端应停止掘进,单头贯通。
内容 考频指数 考查重点
1、强制性标准 ※
数字
2、与施工相关的标准 ※※