案例二
【背景资料】(招投标管理、消防工程、电气工程、竣工验收)
某科技公司的数据中心机电采购及安装分包工程采用电子招标,邀请行业内有类似工
程经验的A、B、C、D、E五家单位投标。工程采用固定总价合同,在合同专用条款中约
定:镀锌钢板的价格随市场波动时,风管(镀锌钢板)制作安装的工程量清单综合单价
中,调整期价格与基期价格之比涨幅率在±5%以内不予调整;
超过±5%时,只对超出部分进行调整。工程预付款100万元,工程质量保修金为90万
元。
投标过程中,E单位在投标截止前一个小时,突然提交总价降低5%的修改标书。最终
经公开评审,B单位中标,合同价83000万元(含甲供设备暂估价200万,其中风管(镀锌
7
1
9
4
8
钢板)制作安装的工程量清信单3综合单价为600元/㎡,工程量为10000㎡)。
微
系
建设单位按约定支联付了工程预付款,施工开始后,镀锌钢板的市场价格上涨,其风管
题
押
制作安装的工程量准清单调整期综合单价为648元/㎡,该项合同价款予以调整,设计变更调
精
增价款为50万元。
施工过程中,消防排烟系统设计工作压力750Pa,排烟风管采用角钢法兰连接,现场
排烟防火阀及风管安装见图1,监理单位在工程质量验评时,对排烟防火阀的安装和排烟
风管法兰连接工艺提出整改要求。
数据中心F2层变配电室的某一段金属梯架全长45m,并敷设一条扁钢接地保护导体,
8
7
1
监理单位对金属梯架与接地保护导体的连接部位进行了重点检查,以确保4 9金属梯架的可靠
8
3
信
微
接地。
系
联
一
工程竣工后,B单位按期提交了工程竣工结算书。 唯
【问题】1. E单位突然降价的投标做法是否违规?请说明理由。
8.1.3 工程投标条件与程序
背景:投标过程中,E单位在投标截止前一个小时,突然提交总价降低5%的修改标
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
书。
【答案】E单位突然降价的投标做法不违规。
理由:E单位是在投标截止时间前递交的修改文件,符合《招标投标法》的规定,E单
位的投标行为不是违规,而是一种投标策略。
8.1 工程招标投标
8.1.3 工程投标条件与程序 P332
7. 电子招标投标方法
2)电子招标投标要求
(6)投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交,并可以补充、修改或者
撤回投标文件。投标截止日前未完8成投标文件传输的,视为撤回投标文件。投标截止时间
7
1
9
4
8
后送达的投标文件,电子招信标3投标交易平台应当拒收。
微
系
【问题2】请写出图联1中排烟防火阀安装和排烟风管法兰连接的正确要求。
题
押
3.3.2 通风与准空调风系统施工技术
精
3.6.2 消防工程 施工技术要求
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【答案】(1)排烟防火阀距防火墙的表面应不大于200mm;
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【答案】(2)排烟防火阀宜设置独立支吊架;
【答案】(3)排烟风管法兰连8接的螺栓间距应不大于150mm;
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3.3 通风与空调工程施工技术
3.3.2 通风与空调风系统施工技术 P80
1. 风管制作
2)镀锌钢板风管制作
(3)板厚小于或等于1.2mm的风管与角钢法兰连接时,应采用翻边铆接。翻边紧贴法
兰,翻边量均匀,宽度一致,为6~9mm。风管角钢法兰的焊缝应饱满,微、低、中压系统
风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不大于150mm,高压系统风管不大于100mm,螺栓孔的位置
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
应处于角钢中心。
【答案】(4)排烟风管法兰垫片的厚度应不小于3mm。
7
8
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3.6 消防工程施工技术
3.6.2 消防工程施工技术要求 P123
10. 防烟排烟系统施工技术要求
1)排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料。
2)排烟风管法兰垫片应为不燃材料,垫片厚度不应小于3mm。
3)排烟防火阀的安装方向、位置应正确。排烟防火阀应顺气流方向关闭。防火分区隔
墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。排烟防火阀应设独立的支、吊架。
4)防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风
空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
5)风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。当风机仅用
于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。
【补充】防排烟风管采用镀锌钢板时,板材最小厚度应符合设计要求,当板材厚度设
计无要求时,可按照现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017的要求
选定。
【问题3】变配电室的金属梯架应至少设置多少个与接地保护导体的连接点?分别写
出连接点的位置。
背景:数据中心F2层变配电室的某一段金属梯架全长45m,并敷设一条扁钢接地保护
导体,监理单位对金属梯架与接地保护导体的连接部位进行了重点检查,以确保金属梯架
的可靠接地。 8
7
1
9
4
8
【答案】变配电室的金信属3梯架应至少设置3个与接地保护导体的连接点。
微
系
【问题3】变配电室联的金属梯架应至少设置多少个与接地保护导体的连接点?分别写
题
押
出连接点的位置。准
精
3.2.3 供电干线 和配电线路施工技术
【答案】连接点的位置分别是起始端、中间端和终点端。(不超于30m时不少于两处,
题中45m远超于30m,所以应在 2处的基础上再增加1处中间端)
3.2 建筑电气工程施工技术
3.2.3 供电干线和配电线路施工技术 P69
8
1
7
2. 梯架(槽盒)施工技术
8
4 9
信
3
微
4)金属梯架、托盘和槽盒的接地跨接要求
系
联
一
(1)金属梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时与保 护导体唯可靠连接不应少于2处。全
长大于30m时,每隔20~30m处应增加一个接地连接点,终端和起始端均应可靠接地。
(2)非镀锌金属梯架、托盘和槽盒之间连接的两端应跨接保护连接导体,保护连接导
体的截面应符合设计要求。
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【问题4】请计算说明风管制作安装工程的合同价款予以调整的理由,该合同价款调
8
7
1
9
整金额是多少?如不考虑其他8合4同价款的变化,请计算本工程竣工结算价款是多少?
3
信
微
15.2 竣工验收管理 系
联
题
背景:某科技公押司的数据中心机电采购及安装分包工程采用电子招标……在合同专用
准
精
条款中约定:镀锌钢 板的价格随市场波动时,风管(镀锌钢板)制作安装的工程量清单综
合单价中,调整期价格与 基期价格之比涨幅率在±5%以内不予调整;
超过±5%时,只对超出部分进行调整。工程预付款 100万元,工程质量保修金为90
万元。
最终经公开评审,B单位中标,合同 价3000万元(含甲供设备暂估价200万),其中
8
风管(镀锌钢板)制作安装的工程量清单综合 单价为600元/㎡,工程量为
1
710000㎡
9
8
4
……施工开始后,镀锌钢板的市场价格上涨 ,其风管制作安装的工信
3
程量清单调整期综
微
系
合单价为648元/㎡,该项合同价款予以调整,设计变 更调增价款一
联
为50万元。
唯
【答案】(1)风管(镀锌钢板)制作安装的工程量清单 综合单价的变化:
(648-600)÷600=8%>5%,按合同规定应予以 调整。
风管(镀锌钢板)制作安装工程的合同价款调整金额:
(8%-5%)×600×10000=18万元
【问题】请计算说明风管制作安装工程的合同价款予以调整的理由,该合同价款调整
金额是多少?如不考虑其他合同价款的变化,请计算本工程竣工结算价款是多少?
【答案】(2)工程竣工结算价款=合同价款+施工过程中调整预算或合同价款调整数额-
预付及已结算工程价款-质量保证金
=(3000-200)+18+50-100-90=2678万元
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178