当前位置:首页>文档>卷二(15)案例题4_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_66-机电《名师仿真带练》朱培浩HX_讲义

卷二(15)案例题4_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_66-机电《名师仿真带练》朱培浩HX_讲义

  • 2026-02-15 22:12:36 2026-01-30 15:01:46

文档预览

2026-01-30 15:01:46

文档内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 案例四 【背景资料】(进度管理、协调管理、电气工程) A公司承包某商务园区电气工程,工程内容:10/0.4kV变电所、供电线路、室内电气 等。主要设备(三相电力变压器、开关柜等)由建设单位采购,设备已运抵施工现场。其 他设备、材料由A公司采购,A公司依据施工图和资源配置计划编制了10/0.4kV变电所安 装工作的逻辑关系及持续时间(见表4)。 10/0.4-LN9731型变电所安装工作的逻辑关机及持续时间 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 A公司将3000m电缆排管施工分包给B公司,预算单价为130元/m,工期30天。B公 司签订合同后的第15天结束前,A公司检查电缆排管施工进度,B公司只完成电缆排管 8 1000m,但支付给B公司的工程进度款累计已达200000元,A公司对B公司7提出了警告, 1 9 4 8 3 要求加快进度。A公司对B公司进行施工质量管理协调,编制的质量检信验计划与电缆排管 微 系 联 施工进度计划一致。A公司检查电缆型号规格、绝缘电阻和绝缘一试验均符合要求,在电缆 唯 排管检查合格后,按施工图进行电缆敷设,供电线路按设计要求完成。 变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变压器进行 冲击合闸试验3次,每次间隔时间为3min,无异常现象,A公司认为交接试验合格,被监 理工程师提出异议,要求重新冲击合闸试验。 建设单位要求变电所单独验收,给商务园区供电。A公司整理变电所工程验收资料, 在试运行验收中,有一台变压器运行噪声较大,经有关部门检验分析及A公司提供的施工 文件证明,不属于安装质量问题,后经变压器厂家调整处理通过验收。 【问题】 1. 按表4计算变电所安装的计划工期。如果每项工作都按表4压缩天数,其工期能压 1 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 缩到多少天? 2. 计算电缆排管施工的费用绩效指数CPI和进度绩效指数SPI。判断B公司电缆排管 施工进度是提前还是落后? 3. 电缆排管施工中的质量管理协调有哪些同步性作用?10kV电力电缆应做哪些试 验? 4. 变压器高、低压绕组的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么 提出异议?写出正确的冲击合闸试验要求。 5. 变电所工程是否可以单独验收?试运行验收中发生的问题,A公司可提供哪些施工 文件来证明不是安装质量问题? 【问题】 8 7 1 9 4 8 1. 按表4计算变电所安信装3的计划工期。如果每项工作都按表4压缩天数,其工期能压 微 系 缩到多少天? 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 【答案】(1)变电所安装计划工期为58天; 系 联 一 唯 (2)每项都按表压缩工期,可以压缩到48天。 2 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 9 1 7 8 4 【问题】 信 3 微 系 2. 计算电缆排管施工的费用绩效指数CPI和进度 绩效指数一S 联 PI。判断B公司电缆排管 唯 施工进度是提前还是落后? 9.3.1 赢得值法的基本参数与评价指标 背景资料:……A公司将3000m电缆排管施工分包给B公司,预算单价为130元/m, 工期30天。B公司签订合同后的第15天结束前,A公司检查电缆排管施工进度,B公司只 完成电缆排管1000m,但支付给B公司的工程进度款累计已达200000元,A公司对B公司 提出了警告,要求加快进度…… 【问题】 2. 计算电缆排管施工的费用绩效指数CPI和进度绩效指数SPI。判断B公司电缆排管 施工进度是提前还是落后? 3 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 【答案】(1)B公司电缆排管 CPI=BCWP/ACWP=130×1000/200000=0.65<1 费用绩效指数CPI是指已完工程预算费用BCWP与已完工程实际费用ACWP之比。 【问题】 2. 计算电缆排管施工的费用绩效指数CPI和进度绩效指数SPI。判断B公司电缆排管 施工进度是提前还是落后? 【答案】(2)B公司电缆排管 SPI=BCWP/BCWS=130×1000/130×1500=0.67<1 进度绩效指数SPI是指已完工程预算费用BCWP与计划工程预算费用BCWS之比。 (3)因为CPI和SPI都小于81,B公司电缆排管超支且施工进度落后。 7 1 9 4 8 9.3 工程费用-进度偏差信分3析与控制 微 系 9.3.1 赢得值法的联基本参数与评价指标P356 题 押 2. 赢得值法的准评价指标 精 3)费用绩效指数 CPI (1)费用绩效指数CPI是指已完工程预算费用BCWP与已完工程实际费用ACWP之比。 (2)计算公式为: CPI=BCWP/ACWP (3)当费用绩效指数CPI<1时,表示 超支,即实际费用高于预算费用。 8 1 7 (4)当费用绩效指数CPI>1时,表示节支 ,即实际费用低于预算费 8 用4 9。 信 3 微 (5)当费用绩效指数CPI=1时,表示实际费用与预算费用吻合,表明项目费用按计划 系 联 一 进行。 唯 4)进度绩效指数SPI (1)进度绩效指数SPI是指已完工程预算费用BCWP与计划工程预算费用BCWS之比。 (2)计算公式为: SPI=BCWP/BCWS (3)当进度绩效指数SPI<1时,表示进度延误,即实际进度比计划进度拖后。 (4)当进度绩效指数SPI>1时,表示进度提前,即实际进度比计划进度快。 (5)当进度绩效指数SPI=1时,表示实际进度等于计划进度。 【问题】 3. 电缆排管施工中的质量管理协调有哪些同步性作用?10kV电力电缆应做哪些试 4 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 验? 14.5.1 项目内部协调管理 【答案】 1)缆排管施工中的质量管理协调,作用于质量检查或验收记录的形成与施工实体进度 形成的同步性。 14.5 施工协调管理 14.5.1 项目内部协调管理 P462 1. 内部协调管理的内容 (3)与施工质量管理的协调 质量管理协调主要作用于质量8检查、检验违划编制与施工进度计划要求的一致性,作 7 1 9 4 8 用于质量检查或验收记录的信形3成与施工实体进度形成的同步性,作用于不同专业施工工序 微 系 交接间的及时性,作用联于发生质量阅题后处理的各专业间作业人员的协同性。 题 押 【问题】 准 精 3. 电缆排管施工 中的质量管理协调有哪些同步性作用?10kV电力电缆应做哪些试 验? 4.3.3 输配电线路施工技 术 【答案】 2)10kV电力电缆应做的试验包括: 交流耐压试验、直流泄漏试验和直流耐压试验。 8 1 7 4.3.3 输配电线路施工技术 P172、174 8 4 9 信 3 微 2. 电缆线路施工技术 系 联 一 3)电缆敷设前检查 唯 (1)电缆型号、规格、电压等级应符合设计要求。电缆外观应无损伤、绝缘良好。 (2)充油电缆接头应无渗漏油,油样应试验合格。 (3)按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。 (4)电缆封端应严密,并根据要求做绝缘试验。6kV以上的电缆,应做交流耐压和直 流泄漏性试验;1kV以下的电缆用兆欧表测试绝缘电阻,并做好记录。 6)电缆线路绝缘电阻测量和耐压试验 (2)耐压试验 ① 用直流电压进行试验,试验电压标准应符合要求。 ② 在进行直流耐压试验的同时,用接在高压侧的微安表测量泄漏电流。三相泄漏电流 5 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 最大不对称系数一般不大于2。对于10kV及以上的电缆,若泄漏电流小于20μA时其三相 泄漏电流最大不对称系数不作规定。 【问题】 4. 变压器高、低压绕组的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么 提出异议?写出正确的冲击合闸试验要求。 4.3.1 变配电装置安装技术 背景资料:……变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压 下对变压器进行冲击合闸试验3次,每次间隔时间为3min,无异常现象,A公司认为交接 试验合格,被监理工程师提出异议,要求重新冲击合闸试验…… 【答案】1)三相电力变压器高8压绕组的绝缘电阻测量用2500V兆欧表,低压绕组绝缘 7 1 9 4 8 电阻测量用500V兆欧表。 信 3 微 系 2)监理工程师提出联异议的原因是变压器在额定电压下的冲击合闸试验不符合规范要 题 押 求。 准 精 3)正确的冲击合 闸试验要求:在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次, 每次间隔时间宜为5min,应无异常现象。 4.3 电气装置安装技术 4.3.1 变配电装置安装技术 P1 62 1. 变压器安装技术 8 1 7 5)变压器的交接试验 8 4 9 信 3 微 (6)测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比 系 联 一 ① 用2500V摇表测量各相高压绕组对外壳的绝缘电 阻值,唯用500V摇表测量低压各相 绕组对外壳的绝缘电阻值。测量完后,将高、低压绕组进行放电处理。 (8)额定电压下的冲击合闸试验 ① 在额定电压下对变压器冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间宜为5min,应 无异常现象,其中750kV变压器在额定电压下,第一次冲击合闸后的带电运行时间不应少 于30min,其后每次合闸后带电运行时间可逐次缩短,但不应少于5min。 6 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 【问题】 5. 变电所工程是否可以单独验收?试运行验收中发生的问题,A公司可提供哪些施工 文件来证明不是安装质量问题? 背景资料:……A公司整理变电所工程验收资料,在试运行验收中,有一台变压器运 行噪声较大,经有关部门检验分析及A公司提供的施工文件证明,不属于安装质量问题, 后经变压器厂家调整处理通过验收…… 【答案】 1)变电所工程可以单独验收。 2)变电所工程可以单独验收。试运行验收中发生的问题,A公司可提供工程合同、设 计文件、变压器安装说明书、施工8记录等施工文件来证明不是安装质量问题。 7 1 9 4 8 信 3 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 7 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178