文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
案例五
【背景案例】(建筑智能化、进度管理、材料管理、建筑电气、防雷与接地)
某安装公司承接一商业中心的建筑智能化工程的施工。工程包括:建筑设备监控系
统,安全技术防范系统,公共广播系统,防雷与接地和机房工程。
安装公司项目部进场后,了解商业中心建筑的基本情况,建筑设备安装位置、控制方
式和技术要求等。依据监控产品进行深化设计,再依据商业中心工程的施工总进度计划,
编制了建筑智能化工程施工进度计划(见表4),该进度计划在被安装公司审批时被否定,
要求重新编制。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
项目部根据施工图纸和施工进度编制了设备、材料供应计唯划,在材料送达施工现场
时,施工人员按验收工作的规定,对设备、材料进行验收,还对重要的监控部件进行复
检,均符合设计要求。项目部依据工程技术文件和智能建筑工程质量验收规范,编制建筑
智能化系统检测方案,该检测方案经建设单位批准后实施,分项工程、子分部工程的检测
结果均符合规范规定。检测记录的填写及签字确认符合要求。
在工程的质量验收中,发现机房和弱电井的接地干线搭接不符合施工质量验收规范要
求,监理工程师对40×4镀锌扁钢的焊接搭接(见图4)提出整改要求,项目部返工后,
通过验收。
【问题】
1. 写出建筑设备监控系统深化设计的紧前工序。深化设计应具有哪些基本的要求?
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
2. 项目部编制的施工进度计划为什么被安装公司否定?这种表示方式的施工进度计划
有哪些欠缺?
3. 材料进场验收及复检有哪些要求?验收工作应按哪些规定进行?
4. 绘出正确的扁钢焊接搭接示意图。扁钢与扁钢搭接至少几面施焊?
5. 本工程系统检测合格后,需填写几个子分部工程检测记录?检测记录应由谁来作出
检测结论和签字确认?
【问题】
1. 写出建筑设备监控系统深化设计的紧前工序。深化设计应具有哪些基本的要求?
3.4.1 智能化系统的分部分项工程及施工程序
【答案】建筑设备监控系统深8化设计的紧前工序是建筑监控设备供应商确定。
7
1
9
4
8
深化设计的基本要求:信应3具有开放结构,协议和接口都应标准化。
微
系
【问题】 联
题
押
2. 项目部编制准的施工进度计划为什么被安装公司否定?这种表示方式的施工进度计划
精
有哪些欠缺?
3.4.4 智能化系统的调试和检测
背景资料:……安装公司 项目部进场后,了解商业中心建筑的基本情况,建筑设备安
装位置、控制方式和技术要求等。依 据监控产品进行深化设计,再依据商业中心工程的施
工总进度计划,编制了建筑智能化工程施 工进度计划(见表4),该进度计划在被安装公司
8
1
7
审批时被否定,要求重新编制……
8
4 9
信
3
微
系
联
一
唯
【问题】
【答案】项目部编制的施工进度计划被安装公司否定的理由:
施工进度计划中缺少防雷与接地的工作内容;
施工程序有错(系统检测应在系统试运行合格后进行)。
3.4 智能化系统工程施工技术
3.4.4 智能化系统的调试和检测 P104
1. 建筑智能系统调试检测的条件与实施
2)系统检测的条件
(1)系统检测应在系统试运行合格后进行。
(2)系统检测前应提交的资料:工程技术文件;设备材料进场检验记录和设备开箱检
验记录;自检记录;分项工程质量8验收记录;试运行记录。
7
1
9
4
8
【问题】 信 3
微
系
2. 项目部编制的施联工进度计划为什么被安装公司否定?这种表示方式的施工进度计划
题
押
有哪些欠缺? 准
精
9.1.1 施工进度 计划的类型与编制
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【答案】这种表示方式(横道图)的施工进度计划不能反映工作所具有的机动时间,
不能反映影响工期的关键工作(关键线路),也就无法反映整个施工过程的关键所在,因而
不便于施工进度控制人员抓住主要矛盾,不利于施工进度的动态控制。
9.1 施工进度计划
9.1.1 施工进度计划的类型与编制 P348
2. 施工进度计划表示方法
1)横道图施主进度计划
(3)横道图施工进度计划不能反映工作所具有的机动时间,不能反映影响工期的关键
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
工作和关键线路,也就无法反映整个施工过程的关键所在,因而不便于施工进度控制人员
抓住主要矛盾,不利于施工进度的动态控制。
(4)工程项目规模大、工艺关系复杂时,横道图施迸度计划就很难充分暴露施工中的
矛盾。由此可见,利用横道图计划控制施工进度有较大的局限性。横道图施工进度计划适
用于中、小型项目或大型工程的子项目。
【问题】
3. 材料进场验收及复检有哪些要求?验收工作应按哪些规定进行?
14.3.2 材料进场验收与保管
背景资料:……项目部根据施工图纸和施工进度编制了设备、材料供应计划,在材料
送达施工现场时,施工人员按验收8工作的规定,对设备、材料进行验收,还对重要的监控
7
1
9
4
8
部件进行复检,均符合设计信要3求……
微
系
【答案】材料进场联的验收及复检要求:必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书
题
押
(或产品合格证)准进行材料的验收。要求复检的材料应有取样送检证明报告。验收工作应
精
按质量验收规范和计 量检测规定进行。
14.3 工程材料管理
14.3.2 材料进场验收与保 管 P458
1. 材料进场验收要求
1)进场验收、复检。在材料进场时必 须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品
8
1
7
合格证,进行材料的数量和质量验收;要求复检 的材料应有取样送检证明
8
4 9报告。
信
3
微
2)按验收标准、规定验收。验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行。
系
联
一
3)验收内容应完整。包括品种、规格、型号、质量 、数量唯、证件等。
4)做好记录、办理验收。做好验收记录、办理验收手续。
5)不合格的材料拒绝接收。
【问题】
4. 绘出正确的扁钢焊接搭接示意图。扁钢与扁钢搭接至少几面施焊?
3.2.6 建筑电气与接地施工技术
正确的扁钢焊接搭接示意图。
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【答案】扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊。
3.2 建筑电气工程施工技术
3.2.6 建筑防雷与接地施工技术 P75
1. 建筑防雷与接地的材料与连接要求
2)连接要求
连接应采用搭接焊接。焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、
裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处刷防锈漆和银粉漆或喷锌防腐处理。
(1)扁钢(铜排)之间搭接为扁钢(铜排)宽度的2倍,不少于三面施焊;
(2)圆钢(铜杆)之间的搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊;
(3)圆钢(铜杆)与扁钢(铜8排)搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊;
7
1
9
4
8
(4)扁钢(铜排)与钢信管3(铜管)之间,紧贴3/4管外径表面,上下两侧施焊。
微
系
联
题
押
准
精
【问题】
5. 本工程系统检测合格后,需填写几个 子分部工程检测记录?
8
1
7
9
3.2 建筑电气工程施工技术
信
3 8
4
微
3.4.4 智能化系统的调试和检测
系
联
一
唯
背景资料:……某安装公司承接一商业中心的建筑智能 化 工程的施工。工程包括:建
筑设备监控系统,安全技术防范系统,公共广播系统,防雷与接地和机房工程……
【答案】本工程系统检测合格后,需填写5个子分部工程检测记录。
【问题】
5. 检测记录应由谁来作出检测结论和签字确认?
【答案】检测记录应由检测负责人做出检测结论,由监理工程师(项目专业技术负责
人)签字确认。
(4)系统检测合格后,填写分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检测
汇总记录。
(5)分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检测汇总记录由检测小组填
写,检测负责人做出检测结论,监理(建设)单位的监理工程师(项目专业技术负责人)
签字确认。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178